Графік системи опалення 95 70 таблиця. Як залежить температура теплоносія від температури зовні? Вимоги до теплоносія

Переглядаючи статистику відвідування нашого блогу я помітив, що дуже часто фігурують такі пошукові фрази, як, наприклад, «яка має бути температура теплоносія при мінус 5 на вулиці?». Вирішив викласти старий графік якісного регулювання відпустки тепла за середньодобовою температурою зовнішнього повітря. Хочу попередити тих, хто на підставі цих цифр спробує з'ясувати відносини із ЖЕУ чи тепловими мережами: опалювальні графікидля кожного окремого населеного пункту різні (я писав про це у статті регулювання температури теплоносія). За цим графіком працюють теплові мережі в Уфі (Башкирія).

Також хочу звернути увагу на те, що регулювання відбувається за середньодобовою температурою зовнішнього повітря, так що, якщо, наприклад, на вулиці вночі мінус 15 градусів, а вдень мінус 5, то температура теплоносія буде підтримуватися відповідно до графіка мінус 10 оС.

Як правило, використовуються такі температурні графіки: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. Вибирається графік залежно від місцевих умов. Будинкові системи опалення працюють за графіками 105/70 та 95/70. За графіками 150, 130 та 115/70 працюють магістральні теплові мережі.

Розглянемо приклад, як користуватися графіком. Припустимо, на вулиці температура мінус 10 градусів. Теплові мережі працюють за температурним графіком 130/70, отже при -10 оС температура теплоносія в трубопроводі теплової мережі повинна бути 85,6 градусів, в трубопроводі системи опалення - 70,8 оС при графіку 105/70 або 65,3 оС при графіку 95/70. Температура води після системи опалення має бути 51,7 оС.

Як правило, значення температури в трубопроводі теплових мереж, що подає при заданні на теплоджерело округляються. Наприклад, за графіком має бути 85,6 оС, а на ТЕЦ чи котельні задається 87 градусів.

Температура зовнішнього повітря

Температура мережної води в трубопроводі Т1, оС Температура води в трубопроводі системи опалення Т3, оС Температура води після системи опалення Т2, оС

150 130 115 105 95 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35
53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Прошу не орієнтуватися на діаграму на початку посту – вона не відповідає даним з таблиці.

Розрахунок температурного графіка

Методика розрахунку температурного графіка описана у довіднику «Налагодження та експлуатація водяних теплових мереж» (Глава 4, п. 4.4, с. 153).

Це досить трудомісткий і тривалий процес, оскільки кожної температури зовнішнього повітря слід вважати кілька значень: Т1, Т3, Т2 тощо.

На нашу радість у нас є комп'ютер та табличний процесор MS Excel. Колега по роботі поділився зі мною готовою таблицеюдо розрахунку температурного графіка. Її свого часу зробила його дружина, яка працювала інженером групи режимів у теплових мережах.


Таблиця розрахунку температурного графіка у MS Excel

Для того, щоб Excel розрахував і побудував графік, достатньо ввести кілька вихідних значень:

  • розрахункова температура в трубопроводі теплової мережі Т1
  • розрахункова температура у зворотному трубопроводі теплової мережі Т2
  • розрахункова температура в трубопроводі, що подає системи опалення Т3
  • Температура зовнішнього повітря Тн.
  • Температура усередині приміщення Тв.п.
  • коефіцієнт «n» (він, як правило, не змінений і дорівнює 0,25)
  • Мінімальний та максимальний зріз температурного графіка Зріз min, Зріз max.

Введення вихідних даних до таблиці розрахунку температурного графіка

Всі. більше нічого від вас не потрібне. Результати обчислень будуть у першій таблиці листа. Вона виділена жирною рамкою.

Діаграми також перебудуватимуться під нові значення.


Графічне зображення температурного графіка

Також таблиця вважає температуру прямої мережної води з урахуванням швидкості вітру.

Завантажити розрахунок температурного графіка

energoworld.ru

Додаток д Температурний графік (95 - 70) ° с

Розрахункова температура

зовнішнього

Температура води в

подає

трубопроводі

Температура води в

зворотному трубопроводі

Розрахункова температура зовнішнього повітря

Температура води в трубопроводі, що подає

Температура води в

зворотному трубопроводі

Додаток е

ЗАКРИТА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ТВ1: G1 = 1V1; G2 = G1; Q = G1(h2-h3)

ВІДКРИТА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

З ВОДОРОЗБОРОМ У ТУПІКОВУ СИСТЕМУ ГВП

ТВ1: G1 = 1V1; G2 = 1V2; G3 = G1 - G2;

Q1 = G1 (h2 - h3) + G3 (h3 - hх)

Список літератури

1. Гершунський Б.С. Основи електроніки. Київ, Вища школа, 1977.

2. Меєрсон А.М. Радіо-вимірювальна техніка. - Ленінград.: Енергія, 1978. - 408с.

3. Мурін Г.А. Теплотехнічні виміри. -М.: Енергія, 1979. -424с.

4. Спектор С.А. Електричні виміри фізичних величин. Навчальний посібник. - Ленінград.: Вища школа, 1987. -320с.

5. Тартаковський Д.Ф., Ястребов А.С. Метрологія, стандартизація та технічні засоби вимірювань. - М.: Вища школа, 2001.

6. Теплолічильники ТСК7. Інструкція з експлуатації. - С-Петербург.: ЗАТ ТЕПЛОКОМ, 2002.

7. Обчислювач кількості теплоти ВКТ-7. Інструкція з експлуатації. - С-Петербург.: ЗАТ ТЕПЛОКОМ, 2002.

Зуєв Олександр Володимирович

Сусідні файли в папці Технологічні вимірювання та прилади

studfiles.net

Температурний графік опалення

Завдання організацій, які обслуговують будинки та будівлі, підтримання нормативної температури. Температурний графікопалення безпосередньо залежить від температури на вулиці.

Розрізняють три системи теплопостачання

Графік залежності зовнішньої та внутрішньої температури
  1. Централізоване теплопостачаннявеликої котельні (ТЕЦ), що стоїть у значній відстані від міста. У цьому випадку теплопостачальна організація, враховуючи теплові втрати в мережах, вибирає систему з температурним графіком: 150/70, 130/70 або 105/70. Перша цифра – це температура води в трубопроводі, друга цифра – температура води у зворотному теплопроводі.
  2. Невеликі котельні, які розташовані неподалік житлових будинків. У цьому випадку вибирається температурний графік 105/70, 95/70.
  3. Індивідуальний казан, що встановлюється на приватний будинок. Найбільш прийнятним є графік 95/70. Хоча можна температуру подачі ще більше зменшити, оскільки теплових втрат практично не буде. Сучасні котли працюють в автоматичному режимі і підтримують постійну температуру в теплопроводі, що подає. Температурний графік 95/70 каже сам за себе. Температура на вході до будинку має бути 95 °C, а на виході – 70 °C.

У радянські часиКоли все було державним, витримувалися всі параметри температурних графіків. Якщо за графіком має бути температура на подачі 100 градусів, то стільки й буде. Таку температуру подавати мешканцям не можна, тому проектувалися елеваторні вузли. Вода зі зворотного трубопроводу, остигла, підмішувалася в систему, що подає, тим самим знижуючи температуру подачі до нормативної. У наш час загальної економії необхідність елеваторних вузлів відпадає. Усі теплопостачальні організації перейшли на температурний графік системи опалення 95/70. Згідно з цим графіком температура теплоносія 95 °C буде, коли температура на вулиці буде -35 °C. Як правило, температура на вході до будинку вже не потребує розведення. Тому всі елеваторні вузли необхідно ліквідувати або реконструювати. Замість конусоїдальних ділянок, що зменшують швидкість і обсяг потоку - поставити прямі труби. Підвідну трубу від зворотного трубопроводу заглушити сталевою заглушкою. Це один із заходів теплозбереження. Потрібно також утеплювати фасади будинків, вікна. Міняти старі труби та батареї на нові – сучасні. Ці заходи дозволять підвищити температуру повітря у житлах, а отже можна заощаджувати на температурі опалення. Зниження температури на вулиці відразу відбивається у мешканців у квитанціях.


температурний графік опалення

Більшість радянських міст збудовано з «відкритою» системою теплопостачання. Це коли вода від котельні доходить безпосередньо до споживачів у будинках і витрачається на особисті потреби громадян та опалення. При реконструкціях систем та при будівництві нових систем теплопостачання застосовується «закрита» система. Вода з котельні сягає теплопункту в мікрорайоні, де нагріває воду до 95 °C, що йде на будинки. Виходить два замкнуті кільця. Ця система дозволяє теплопостачальним організаціям значно економити ресурси нагріву води. Адже обсяг нагрітої води, що йде з котельні, буде практично таким же на вході в котельню. Немає необхідності добирати до системи холодну воду.

Температурні графіки бувають:

  • оптимальні. Теплоресурс котельні йде виключно на опалення будинків. Регулювання температур відбувається на котельні. Температура на подачі – 95 °C.
  • підвищені. Теплоресурс котельні йде на опалення будинків та гаряче водопостачання. Двотрубна система заходить до будинку. Одна труба – це опалення, інша – гаряче водопостачання. Температура на 80 – 95 °C.
  • скориговані. Теплоресурс котельні йде на опалення будинків та гаряче водопостачання. Однотрубна система підходить до будинку. З однієї труби у будинку береться теплоресурс на опалення та гаряча вода для мешканців. Температура на подачі – 95 – 105 °C.

Як виконувати температурний графік опалення Можна трьома способами:

  1. якісним (регулювання температури теплоносія).
  2. кількісним (регулювання обсягу теплоносія шляхом включення додаткових насосів на зворотному трубопроводі, або встановлення елеваторів та шайб).
  3. якісно-кількісним (регулювати і температуру та об'єм теплоносія).

Переважає кількісний спосіб, який завжди здатний витримати температурний графік опалення.

Боротьба з теплопостачальними організаціями. Цю боротьбу ведуть компанії, що управляють. За законодавством керуюча компанія зобов'язана укласти договір із теплопостачальною організацією. Чи буде це договір постачання теплоресурсу або просто договір про взаємодію, вирішує компанія, що управляє. Додатком до цієї угоди буде температурний графік опалення. Теплопостачальна організація має затвердити температурні схеми в адміністрації міста. Організація теплопостачання постачає теплоресурс до стіни будинку, тобто до вузлів обліку. До речі, законодавством встановлено, що тепловики зобов'язані встановлювати вузли обліку в будинках власним коштом із розстроченням сплати вартості для мешканців. Так ось, маючи прилади обліку на вході та виході з дому, можна контролювати температуру опалення щодня. Беремо температурну таблицю, дивимося температуру повітря на метеосайті та знаходимо в таблиці показники, які мають бути. Якщо є відхилення, потрібно скаржитися. Навіть якщо відхилення в більший бік, мешканці та заплатять більше. При цьому відкриватимуть кватирки та провітрювати приміщення. Скаржитися на недостатню температуру необхідно в організацію теплопостачання. Якщо реакції немає, пишемо в адміністрацію міста та Росспоживнагляд.

Донедавна діяв підвищуючий коефіцієнт на вартість тепла мешканцям будинків, які не обладнані загальнобудинковими лічильниками обліку. Через неквапливість керуючих організацій та тепловиків постраждали прості жителі.

Важливий показнику температурному графіку опалення є показник температури зворотного трубопроводу мережі. У всіх графіках показник 70 °C. При сильних морозах, коли тепловтрати збільшуються, теплопостачальні організації змушені включати додаткові насоси на зворотному трубопроводі. Ця міра збільшує швидкість руху води трубами, і, отже, у своїй тепловіддача збільшується, а температура у мережі зберігається.

Знову ж таки, у період загальної економії, змусити тепловиків включати додаткові насоси, а значить збільшувати витрати на електроенергію, дуже проблематично.

Розраховується температурний графік опалення, виходячи з наступних показників:

  • Температура оточуючого повітря;
  • температура трубопроводу, що подає;
  • температура зворотного трубопроводу;
  • обсяг споживаної теплової енергії будинку;
  • необхідний об'єм теплової енергії.

Для різних приміщень різний температурний графік. Для дитячих закладів (школи, сади, палаци мистецтва, лікарні) температура у приміщенні має бути в межах від +18 до +23 градусів за санітарно-епідеміологічними нормами.

  • Для спортивних приміщень – 18 °С.
  • Для житлових приміщень – у квартирах не нижче +18 °C, у кутових кімнатах +20 °C.
  • Для нежитлових приміщень- 16-18 °C. З цих параметрів і будуються графіки опалення.

Розрахувати температурний графік для приватного будинку простіше, оскільки обладнання монтується у будинку. Дбайливий господар проведе опалення в гараж, лазню, господарські будівлі. Навантаження на котел збільшиться. Підраховуємо теплове навантаження, залежно від максимально низьких температур повітря минулих періодів. Вибираємо обладнання за потужністю у кВт. Найбільш економічно вигідний та екологічний є котел на природному газі. Якщо до вас заведений газ, це вже півсправи зроблено. Можна також використовувати газ у балонах. У себе вдома не треба дотримуватись стандартних температурних графіків 105/70 або 95/70 і не важливо, що температура у зворотному трубопроводі буде не 70 °C. Регулюйте температуру в мережі на власний розсуд.

До речі, багато жителів міст хотіли б поставити індивідуальні лічильники на тепло та самим контролювати температурний графік. Звертаються до теплопостачальних організацій. І там чують такі відповіді. Більшість будинків у країні побудовано за вертикальною системою теплопостачання. Вода подається знизу - вгору, рідше зверху-вниз. За такої системи встановлення лічильників тепла заборонено законодавчо. Якщо навіть спеціалізована організація вам установить ці лічильники, то теплопостачальна організація ці лічильники просто не прийме в експлуатацію. Тобто, економії не вийде. Встановлення лічильників можливе лише при горизонтальному розведенні опалення.

Інакше кажучи, коли труба з опаленням приходить до вашої оселі не зверху, не знизу, а з коридору під'їзду – горизонтально. На місці входу та виходу труб опалення можна поставити індивідуальні лічильники обліку тепла. Встановлення таких лічильників окупається за два роки. Усі будинки зараз будуються саме з такою системою розведення. Прилади опалення мають ручки (крани) управління. Якщо в квартирі на вашу думку температура висока, то можна заощадити і зменшити подачу опалення. Тільки самі себе ми врятуємо від замерзання.

myaquahouse.ru

Температурний графік системи опалення: варіації, застосування, недоліки

Температурний графік системи опалення 95 -70 градусів Цельсія – це найпопулярніший температурний графік. За великим рахунком, можна з упевненістю сказати, що всі системи центрального опаленняпрацюють у цьому режимі. Винятком є ​​лише будинки з автономним опаленням.

Але і в автономних системахможуть бути винятки під час використання конденсаційних котлів.

При використанні котлів, що працюють за конденсаційним принципом, температурні графіки опалення мають властивість бути нижчими.


Температура в трубопроводах залежить від температури зовнішнього повітря

Застосування конденсаційних котлів

Наприклад, при максимальному навантаженні для конденсаційного котла буде режим 35-15 градусів. Це пояснюється тим, що котел добирає теплоту з газів. Одним словом, за інших параметрів, наприклад, тих же 90-70, він не зможе ефективно працювати.

Відмінними властивостями конденсаційних котлів є:

  • висока ККД;
  • економічність;
  • оптимальне ККД при мінімальному навантаженні;
  • якість матеріалів;
  • висока ціна.

Ви багато разів чули, що ККД конденсаційного казана близько 108%. Справді, інструкція каже те саме.


Конденсаційний котел Valliant

Але як може бути, адже нас ще зі шкільної парти вчили, що більше 100% не буває.

  1. Вся справа в тому, що при підрахунку ККД звичайних котлів максимум береться саме 100%. Але звичайні газові котлидля опалення приватного будинку просто викидають димові гази в атмосферу, а конденсаційні утилізують частину теплоти. Остання надалі піде на обігрів.
  2. Ту теплоту, яка буде утилізована та використана по другому колу та додають до ККД котла. Зазвичай конденсаційний котел утилізує до 15% димових газів, що йдуть, саме ця цифра і злагоджується з ККД котла (приблизно 93%). У результаті виходить кількість 108%.
  3. Безперечно, утилізація теплоти це потрібна річАле сам котел для такої роботи коштує чималих коштів. Висока ціна котла через нержавіюче теплообмінне обладнання, яке утилізує тепло на останньому тракті димоходу.
  4. Якщо замість такого нержавіючого обладнання поставити звичайне залізне, воно прийде в непридатність через дуже короткий проміжок часу. Оскільки волога, що міститься, в газах, що йдуть, має агресивні властивості.
  5. Головна особливістьконденсаційних котлів полягає в тому, що вони досягають максимальної економічності при мінімальних навантаженнях. Звичайні котли ( газові обігрівачі) навпаки досягають піку економності при максимальному навантаженні.
  6. Принадність цієї корисної властивості в тому, що під час всього опалювального періоду навантаження на опалення не весь час максимальне. Від сили 5-6 днів звичайний казан працює на максимум. Тому звичайний котел не може зрівнятися за характеристиками конденсаційного котла, який має максимальні показники при мінімальних навантаженнях.

Фото такого котла можна побачити трохи вище, а відео з його роботою легко можна знайти в інтернеті.


Принцип роботи

Звичайна система опалення

Можна з упевненістю сказати, що температурний графік опалення 95 – 70 найбільш популярний.

Пояснюється це тим, що всі будинки, які одержують теплопостачання від центральних джерел теплоти, розраховані під роботу за таким режимом. А таких будинків у нас понад 90%.

Районна котельня

Принцип роботи такого отримання теплоти відбувається у кілька етапів:

  • джерело теплоти (районна котельня), що виробляє нагрівання води;
  • нагріта вода, через магістральні та розподільчі мережі рухається до споживачів;
  • в будинку у споживачів, найчастіше в підвалі, через елеваторний вузол гаряча вода змішується з водою із системи опалення, так званою оберненою, температура якої не більше 70 градусів, і далі нагрівається до температури 95 градусів;
  • далі нагріта вода (та яка 95 градусів) проходить через опалювальні прилади системи опалення, обігріває приміщення і знову повертається до елеватора.

Порада. Якщо у вас кооперативний будинок або товариство співвласників будинків, то ви можете налаштувати елеватор своїми руками, але для цього потрібно суворо дотримуватись інструкції та правильно виконати розрахунок дросельної шайби.

Погане обігрів системи опалення

Дуже часто доводиться чути, що опалення у людей працює погано та у них холодно у приміщеннях.

Поясненням цього може бути багато причин, найпоширеніші це:

  • графік температурної системи опалення не дотриманий, можливо неправильно розрахований елеватор;
  • будинкова системаопалення сильно забруднена, що сильно погіршує прохід води стояками;
  • радіатори опалення, що замулилися;
  • самовільна зміна системи опалення;
  • погана теплоізоляція стін та вікон.

Часто поширена помилка – це неправильно розраховане сопло елеватора. Внаслідок чого функцію підмішування води та роботу всього елеватора загалом порушено.

Таке могло статися з кількох причин:

  • недбалості та ненавченості персоналу з експлуатації;
  • неправильно виконаними розрахунками у технічному відділі.

Протягом багатьох років експлуатації систем опалення люди рідко замислюються про необхідність прочищення своїх систем теплозабезпечення. За великим рахунком, це стосується будівель, які збудовані за часів радянського союзу.

Усі системи опалення повинні проходити гідропневматичне промивання перед кожним опалювальним сезоном. Але це дотримується лише папері, оскільки ЖЕКи та інші організації виконують роботи лише з папері.

Внаслідок цього засмічуються стінки стояків, а останні стають менше в діаметрі, що порушує гідравліку всієї системи опалення загалом. Зменшується кількість теплоти, що пропускається, тобто комусь її просто не вистачає.

Виконати гідропневматичну продування можна і своїми руками, достатньо мати компресор та бажання.

Те саме стосується і чищення радіаторів опалення. За багато років експлуатації радіатори всередині накопичують багато бруду, мулу та інших дефектів. Періодично, хоча б раз на три роки, потрібно їх від'єднувати та промивати.

Брудні радіатори сильно погіршують теплову віддачу у вашому приміщенні.

Найпоширеніший момент – це самовільна зміна та перепланування систем опалення. При заміні металевих старих труб на металопластикові не дотримуються діаметрів. А то й взагалі додаються різні вигини, що збільшує місцеві опори та погіршує якість опалення.


Металопластикова труба

Дуже часто при такій самовільній реконструкції та заміні батарей опалення газозварюванням змінюється і кількість секцій радіаторів. Чому б не поставити собі більше секцій? Але в результаті ваш сусід по дому, який живе після вас отримає менше необхідної йому теплоти для обігріву. А найбільше постраждає останній сусід, який недоотримає теплоту найбільше.

Важливу роль відіграє термічний опір огороджувальних конструкцій, вікон та дверей. Як показує статистика, через них може йти до 60% теплоти.

Елеваторний вузол

Як вже ми говорили вище, всі водоструминні елеватори призначені для підмішування води з магістралі теплових мереж, що подає, в обратку системи опалення. Завдяки цьому процесу створюється циркуляція системи та натиск.

Що стосується матеріалу, що застосовується для їх виготовлення, то застосовують і чавун, і сталь.

Розглянемо принцип роботи елеватора по фото, наведеному нижче.


Принцип роботи елеватора

Через патрубок 1 вода з теплових мереж проходить через сопло ежектора і з великою швидкістю потрапляє в камеру змішування 3. Там до неї підмішується вода з системи системи опалення будівлі, остання подається через патрубок 5.

Вода, яка вийшла в результаті, прямує в подачу системи опалення через дифузор 4.

Для того, щоб елеватор правильно функціонував, потрібно, щоб горловина його була правильно підібрана. Щоб це зробити, проводяться обчислення за допомогою формули нижче:

Де ΔРнас - розрахунковий циркуляційний тиск у системі опалення, Па;

Gсм-витрата води в опалювальній системі кг/год.

До відома! Щоправда, для такого розрахунку знадобиться схема опалення будівлі.

Зовнішній вигляд елеваторного вузла

Теплої вам зими!

Page 2

У статті ми з'ясуємо, як розраховується середньодобова температура під час проектування систем опалення, як залежить від температури на вулиці температура теплоносія на виході з елеваторного вузла та якою може бути температура батарей опалення взимку.

Торкнемося ми і теми самостійної боротьби з холодом у квартирі.


Холод взимку – хвора тема для багатьох мешканців міських квартир.

Загальна інформація

Тут ми наведемо основні положення та витримки з діючих СНіП.

Температура зовнішнього повітря

Розрахункова температура опалювального періоду, яка закладається в проект систем опалення - це не мало не усереднена температура найхолодніших п'ятиденок за вісім найхолодніших зим з останніх 50 років.

Такий підхід дозволяє, з одного боку, бути готовими до сильних морозів, які трапляються лише раз на кілька років, з іншого – не вкладати у проект зайвих коштів. У масштабах масової забудови мова йдепро дуже значні суми.

Цільова температура у приміщенні

Варто відразу зазначити, що на температуру в приміщенні впливає не лише температура теплоносія у системі опалення.

Паралельно діє кілька факторів:

  • Температура повітря на вулиці. Чим вона нижча - тим більше витік тепла через стіни, вікна та дахи.
  • Наявність чи відсутність вітру. Сильний вітер збільшує тепловтрати будівель, продуючи через неущільнені двері та вікна під'їзди, підвали та квартири.
  • Ступінь утеплення фасаду, вікон та дверей у приміщенні. Зрозуміло, що у випадку металопластикового вікна, що герметично закривається, з двокамерним склопакетом втрати тепла будуть куди нижчими, ніж з розсохлим. дерев'яне вікнота склінням у дві нитки.

Цікаво: зараз намітилася тенденція саме до будівництва багатоквартирних будинківз максимальним ступенемтермоізоляції. У Криму, де живе автор, нові будинки будуються одразу з утепленням фасаду мінеральною ватоюабо пінопластом і з дверима під'їздів і квартир, що герметично закриваються.


Фасад зовні перекривається плитами із базальтового волокна.

  • І, нарешті, що температура радіаторів опалення в квартирі.

Отже, якими є чинні нормативи температур у приміщеннях різного призначення?

  • У квартирі: кутові кімнати – не нижче 20С, інші житлові кімнати – не нижче 18С, ванна кімната – не нижче 25С. Нюанс: при розрахунковій температурі повітря нижче -31С для кутової та інших житлових кімнат беруться більш високі значення, +22 і +20С (джерело - постанова Уряду РФ від 23.05.2006 «Правила надання комунальних послуг громадянам»).
  • У дитячому садку: 18-23 градуси залежно від призначення приміщення для туалетів, спалень та ігрових кімнат; 12 градусів для прогулянкових веранд; 30 градусів для басейнів.
  • У навчальних закладах: від 16С для спалень шкіл-інтернатів до +21 у класних приміщеннях.
  • У театрах, клубах, інших розважальних закладах: 16-20 градусів для залу для глядачів і +22С для сцени.
  • Для бібліотек (читальних залів та книгосховищ) норма – 18 градусів.
  • У продовольчих магазинах нормальна зимова температура 12, а у непродовольчих – 15 градусів.
  • У спортзалах підтримується температура 15-18 градусів.

Зі зрозумілих причин спека у спортзалі ні до чого.

  • У лікарнях температура, що підтримується, залежить від призначення приміщення. Скажімо, рекомендована температура після отопластики або пологів – +22 градуси, у палатах для недоношених дітей підтримується +25, а для хворих на тиреотоксикоз (надмірне виділення гормонів щитовидної залози) – 15С. У хірургічних палатах норма – +26С.

Температурний графік

Якою має бути температура води у трубах опалення?

Вона визначається чотирма чинниками:

  1. Температура повітря на вулиці.
  2. Тип системи опалення. Для однотрубної системи максимальна температура води в системі опалення згідно чинним нормам- 105 градусів, для двотрубної - 95. Максимальний перепад температур між подачею та обраткою - відповідно 105/70 та 95/70С.
  3. Напрямком подачі води до радіаторів. Для будинків верхнього розливу (з подачею на горищі) і нижнього (з попарною закільцовкою стояків та розташуванням обох ниток у підвалі) температури різняться на 2 - 3 градуси.
  4. Типом опалювальних приладів у будинку. Радіатори та газові конвекториопалення мають різну тепловіддачу; відповідно, для забезпечення однакової температури в приміщенні, температурний режим опалення повинен різнитися.

Конвектор дещо програє радіатору у тепловій ефективності.

Отже, якою має бути температура опалення – води в трубах подачі та обратки – за різних вуличних температур?

Наведемо лише невелику частину температурної таблиці для розрахункової температури навколишнього повітря -40 градусів.

  • При нулі градусів температура трубопроводу для радіаторів з різним розведенням - 40-45С, зворотного - 35-38. Для конвекторів 41-49 подача та 36-40 обратка.
  • При -20 для радіаторів подача та обратка повинні мати температуру 67-77/53-55С. Для конвекторів 68-79/55-57.
  • При -40С на вулиці для всіх опалювальних приладів температура досягає максимально допустимої: 95/105 в залежності від типу системи опалення на подачі та 70С на зворотному трубопроводі.

Корисні доповнення

Для розуміння принципу роботи системи опалення багатоквартирного будинку, поділу зон відповідальності, потрібне знання ще кількох фактів.

Температура теплотраси на виході з ТЕЦ та температура опалення у системі вашого будинку – це абсолютно різні речі. За тих же -40 ТЕЦ або котельня видаватиме близько 140 градусів на подачі. Вода не випаровується лише завдяки тиску.

У елеваторному вузлі вашого будинку частина води із зворотного трубопроводу, що повертається із системи опалення, підмішується до подачі. Сопло впорскує струмінь гарячої води з великим тиском у так званий елеватор і залучає маси води, що охолола, в повторну циркуляцію.

Принципова схема елеватора.

Навіщо це потрібно?

Щоб забезпечити:

  1. Розумну температуру суміші. Нагадаємо: температура опалення у квартирі не може перевищувати 95-105 градусів.

Увага: для дитсадків діє інша норма температури: не вище 37С. Низьку температуру опалювальних приладів доводиться компенсувати великою площею теплообміну. Саме тому в дитячих садках стіни прикрашені радіаторами такої великої довжини.

  1. Великий обсяг води, залученої до циркуляції. Якщо прибрати сопло і пустити воду з подачі безпосередньо - температура обратки мало відрізнятиметься від подачі, що різко збільшить втрати тепла на трасі і порушить роботу ТЕЦ.

Якщо заглушити підсмоктування води з обратки - циркуляція стане настільки повільною, що зворотний трубопровід взимку може просто перемерзнути.

Зони відповідальності поділені так:

  • За температуру води, що нагнітається в теплотраси, відповідає виробник тепла - місцева ТЕЦ або котельня;
  • За транспортування теплоносія з мінімальними втратами – організація, яка обслуговує теплові мережі (КМС – комунальні теплові мережі).

Такий стан теплотрас, як на фото, означає великі втрати тепла. Це зона відповідальності КМС.

  • За обслуговування та налаштування елеваторного вузла – ЖЕУ. Однак діаметр сопла елеватора - те, від чого залежить температура радіаторів - узгоджується з КТС.

Якщо у вас вдома холодно та всі опалювальні прилади – ті, що встановлені будівельниками, ви врегулюєте це питання з житловодами. Рекомендовані санітарними нормами температури вони мають забезпечити.

Якщо вами зроблено будь-яку модифікацію системи опалення, наприклад, заміна батарей опалення газозварюванням - тим самим ви берете на себе всю повноту відповідальності за температуру у вашому житлі.

Як боротися з холодом

Будемо, проте, реалістами: найчастіше вирішувати проблему холоду у квартирі доводиться самим, своїми руками. Не завжди житлова організація може забезпечити вас теплом у розумний термін, та й санітарні норми задовольнять не кожного: хочеться, щоб удома було тепло.

Як буде виглядати інструкція по боротьбі з холодом багатоквартирному будинку?

Перемички перед радіаторами

Перед опалювальними приладами у більшості квартир стоять перемички, які мають забезпечити циркуляцію води в стояку за будь-якого стану радіатора. Довгий часвони постачалися триходовими кранами, потім стали ставитися без будь-якої запірної арматури.

Перемичка у будь-якому випадку зменшує циркуляцію теплоносія через опалювальний прилад. У тому випадку, коли її діаметр дорівнює діаметру підведення, ефект особливо виражений.

Найпростіший спосіб зробити свою квартиру тепліше – врізати в саму перемичку та підводку між нею та радіатором дроселі.


Тут ту ж функцію виконують кульові вентилі. Це не зовсім правильно, але працюватиме.

З їх допомогою можливе зручне регулювання температури батарей опалення: при перекритій перемичці і повністю відкритому дроселі на радіатор температура максимальна, варто відкрити перемичку і прикрити другий дросель - і спека в кімнаті сходить нанівець.

Велика перевага такого доопрацювання – мінімальна вартість рішення. Ціна дроселя вбирається у 250 рублів; згони, муфти і контргайки взагалі коштують копійки.

Важливо: якщо дросель, що веде до радіатора, хоч трохи прикритий, дросель на перемичці відкривається повністю. Інакше регулювання температури опалення виллється в батареї і конвектора, що охолонули у сусідів.


Ще одна корисна зміна. При такому врізанні радіатор завжди буде рівномірно гарячим по всій довжині.

Тепла підлога

Навіть якщо радіатор у кімнаті висить на зворотному стояку із температурою близько 40 градусів, за допомогою модифікації опалювальної системиможна зробити кімнату теплою.

Вихід – низькотемпературні системи опалення.

У міській квартирі важко застосувати внутрішньопідлогові конвектори опалення через обмеженість висоти приміщення: підйом рівня підлоги на 15-20 сантиметрів означатиме зовсім низькі стелі.

Куди більше реальний варіант- тепла підлога. За рахунок значно більшої площі тепловіддачі і раціональнішого розподілу тепла в об'ємі кімнати низькотемпературне опалення прогріє кімнату краще, ніж розпечений радіатор.

Як виглядає реалізація?

  1. На перемичку та підводку так само, як у попередньому випадку, ставляться дроселі.
  2. Відведення від стояка на опалювальний прилад підключається до металопластикової труби, що укладається у стяжку на підлозі.

Щоб комунікації не псували зовнішній виглядкімнати, вони забираються в коробку. Як варіант - врізання стояк переноситься ближче до рівня підлоги.


Не проблема взагалі перенести вентиля і дроселі в будь-яке зручне місце.

Висновок

Додаткову інформацію про роботу централізованих систем опалення ви зможете знайти у відео наприкінці статті. Теплих зим!

Page 3

Система опалення будівлі – це серце всіх інженерно-технічних механізмів усього будинку. Від того які її компоненти будуть обрані залежатиме:

  • Ефективність;
  • Економічність;
  • Якість.

Підбір секцій для приміщення

Всі перелічені вище якості безпосередньо залежать від:

  • Котла опалення;
  • трубопроводів;
  • Метод підключення системи опалення до котла;
  • Радіатори опалення;
  • Теплоносія;
  • Механізмів регулювання (датчиків, клапанів та інших компонентів).

Одним з головних моментів є вибір та розрахунок секцій радіаторів опалення. У більшості випадків кількість секцій розраховують проектувальні організації, які розробляють повний проектбудівлі будинку.

На такий розрахунок впливають:

  • Матеріали огороджувальних конструкцій;
  • Наявність вікон, дверей, балконів;
  • Розміри приміщень;
  • Тип приміщення (житлова кімната, склад, коридор);
  • Місцезнаходження;
  • Орієнтація з боків світла;
  • Розташування в будівлі кімнати, що розраховується (кутова або в середині, на першому поверсі або останньому).

Дані до розрахунку беруться зі СНиПа «Будівельна кліматологія». Розрахунок кількості секцій радіаторів опалення по БНіП є дуже точним, завдяки ньому можна ідеально розрахувати систему опалення.

Коли осінь впевнено крокує країною, за Полярним колом летить сніг, а на Уралі нічні температури тримаються нижче за 8 градусів, то доречно звучить словоформа «опалювальний сезон». Народ згадує минулі зими та намагається розібратися в нормі температури теплоносія у системі опалення.

Передбачливі власники індивідуальних будов дбайливо ревізують клапани та форсунки котлів. Мешканці багатоквартирного будинку до 1 жовтня чекають, як на Діда Мороза, слюсаря-водопровідника з керуючої компанії. Король вентилів і засувок приносить тепло, а з ним - радість, веселість і впевненість у завтрашньому дні.

Шлях гігакалорії

Мегаполіси виблискують висотними будинками. Над столицею висить хмара реновації. Глибинка молиться на п'ятиповерхівки. Поки не знесли, у будинку працює система подачі калорій.

Опалення багатоквартирного будинку економ-класу проводиться через централізовану систему подачі тепла. Труби входять у підвальне приміщення будівлі. Подача носія тепла регулюється вступними засувками, після яких вода потрапляє в грязьовики, а звідти лунає по стояках, а з них подається в батареї та радіатори, що обігрівають житло.

Кількість засувок корелює із кількістю стояків. При виконанні ремонтних робітв окремо взятій квартирі є можливість відключення однієї вертикалі, а не всього будинку.

Рідина, що відпрацювала, частково йде по зворотній трубі, а частково подається в мережу гарячого водопостачання.

Градуси тут і там

Воду для конфігурації обігріву готують на ТЕЦ або в котельні. Норми температури води в системі опалення прописані в будівельних правилах: компонент повинен бути розігрітий до 130-150 °С.

Подання розраховується з урахуванням властивостей зовнішнього повітря. Так, для регіону Південний Урал береться до розрахунку мінус 32 градуси.

Щоб рідина не закипіла, її треба подавати в мережу під тиском 6-10 кгс. Але це теорія. Фактично більшість мереж працює на 95-110 °С, так як мережеві труби більшості населених пунктів зношені і високий тиск порве їх як тузик грілку.

Розтяжне поняття - норма. Температура у квартирі ніколи не дорівнює первинному показнику носія тепла. Тут виконує енергозберігаючу функцію елеваторний вузол - перемичка між прямою та зворотною трубою. Норми температури теплоносія в системі опалення по звороті взимку допускають збереження тепла на рівні 60 °С.

Рідина з прямої труби потрапляє в сопло елеватора, перемішується зі зворотною водою і знову йде до будинкової мережі на обігрів. Температура носія за рахунок підмішування знижується. Що впливає на обчислення кількості тепла, спожитого житловими та підсобними приміщеннями.

Гаряча пішла

Температура гарячої води по санітарним правиламу точках розбору має лежати в діапазоні 60-75 °С.

У мережі теплоносій подається з труби:

  • взимку - зі зворотною, щоб не шпарити користувачів окропом;
  • влітку - з прямою, тому що в літній часносій нагрівають не вище 75 °С.

На складається температурний графік. Середня добова температура зворотної води має перевищувати графік більш ніж 5 % вночі і 3 % вдень.

Параметри елементів, що роздають

Однією з деталей зігрівання житла є стояк, через який теплоносій приходить в батарею або радіатор з Норми температури теплоносія в системі опалення вимагають нагрівання в стоянці в зимовий час в діапазоні 70-90 °С. Фактично градуси залежать від вихідних параметрів ТЕЦ чи котельні. У літню пору, коли гаряча вода потрібна тільки для прання і душу, діапазон переміщається в інтервал 40-60 °С.

Спостерігачі люди можуть помітити, що в сусідній квартирі елементи обігріву гарячіший або холодніший, ніж у його власній.

Причина різниці температур опалювального стояка полягає в способі роздачі ГВП.

В однотрубній конструкції носій тепла може лунати:

  • зверху; тоді температура на верхніх поверхах вища, ніж на нижніх;
  • знизу, тоді картина змінюється на протилежну – знизу гаряче.

У двотрубній системі градус однаковий на всьому протязі, теоретично 90 ° С на прямому та 70 ° С на зворотному напрямку.

Тепла, як батарея

Припустимо, що конструкції центральної мережі надійно ізольовані по всій трасі, вітер не гуляє горищами, сходовими клітками та підвалами, двері та вікна в квартирах сумлінні господарі утеплили.

Припустимо, що теплоносій у стояку відповідає нормативам будівельних правил. Залишається з'ясувати, яка норма температури батарей опалення в квартирі. Показник враховує:

  • параметри зовнішнього повітря та час доби;
  • розташування квартири у плані будинку;
  • житлове або підсобне приміщенняв квартирі.

Тому увага: важливо, не який градус обігрівача, а який градус повітря у приміщенні.

Вдень у кутових кімнатах градусник має показувати не менше 20 °С, а в центрально розташованих кімнатах допускається 18 °С.

Вночі в житло допустимо повітря 17 ° С та 15 ° С відповідно.

Теорія мовознавства

Назва «батарея» - побутова, що позначає ряд однакових предметів. Стосовно зігрівання житла це ряд секцій, що обігрівають.

Норми температури батарей опалення допускають нагрівання не вище 90 °С. За правилами деталі, що нагріті вище 75 °С, огороджують. Це не означає, що їх треба обшивати фанерою чи закладати цеглою. Зазвичай ставлять ґратчасту огорожу, яка не перешкоджає циркуляції повітря.

Поширені чавунні, алюмінієві та біметалічні пристрої.

Вибір споживача: чавун чи алюміній

Естетика чавунних радіаторів- притча у язицех. Вони вимагають періодичного фарбування, оскільки правила передбачають, щоб робоча поверхня мала гладку поверхню і дозволяла легко видалити пил та бруд.

На шорсткій внутрішній поверхні секцій утворюється брудний наліт, що зменшує тепловіддачу приладу. Але технічні параметри чавунних виробів на висоті:

  • мало схильні до водної корозії, можуть експлуатуватися понад 45 років;
  • мають високу теплову потужність на 1 секцію, тому компактні;
  • інертні у передачі тепла, тому добре згладжують температурні перепади у кімнаті.

Інший тип радіаторів виготовлений із алюмінію. Легка конструкція, пофарбована в заводських умовах, не вимагає фарбування, зручна у догляді.

Але є недолік, що затьмарює переваги, - корозія у водному середовищі. Звичайно, внутрішню поверхню обігрівача ізолюють пластиком для уникнення контакту алюмінію з водою. Але плівка може зашкодити, тоді почнеться хімічна реакціяз виділенням водню при створенні надлишкового тиску газу алюмінієвий прилад може луснути.

Норми температури радіаторів опалення підпорядковуються тим же правилам, що й батареї: важливий не так нагрівання металевого предмета, скільки нагрівання повітря в приміщенні.

Щоб повітря добре прогрівалося, повинен бути достатній знімання тепла з робочої поверхні конструктиву, що обігріває. Тому категорично не рекомендується підвищувати естетику кімнати щитами перед нагрівальним приладом.

Обігрів сходової клітки

Якщо вже мова зайшла про багатоквартирний будинок, то слід згадати сходові клітини. Норми температури теплоносія в системі опалення свідчать: градусний захід на майданчиках не повинен опускатися нижче за 12 °С.

Звичайно, дисципліна мешканців вимагає закривати щільно двері вхідної групи, не залишати розкритими фрамуги сходових вікон, зберігати шибки в цілісності та оперативно повідомляти в керуючу компанію про неполадки. Якщо КК не вживе вчасно заходів щодо утеплення точок ймовірних втрат тепла та дотримання температурного режиму в будинку, допоможе заява на перерахунок вартості послуг.

Зміни у конструкції обігріву

Заміну існуючих опалювальних приладів у квартирі провадять з обов'язковим узгодженням з керуючою компанією. Самовільна зміна елементів випромінювання, що зігріває, може порушити тепловий і гідравлічний баланс будівлі.

Почнеться опалювальний сезон, буде зафіксовано зміну температурного режиму в інших квартирах та майданчиках. Технічний огляд приміщень виявить самовільну зміну типів опалювальних приладів, їх кількість та величину. Неминучий ланцюжок: конфлікт – суд – штраф.

Тому ситуація вирішується так:

  • якщо замінюються не старі на нові радіатори того самого типорозміру, це робиться без додаткових узгоджень; єдине, навіщо звернутися до КК, - за відключенням стояка на час ремонту;
  • якщо нові вироби істотно відрізняються від встановлених під час будівництва, то корисно взаємодіяти з компанією, що управляє.

Прилади обліку тепла

Згадаймо ще раз про те, що мережа подачі тепла багатоквартирного будинку облаштована вузлами обліку теплової енергії, які фіксують і спожиті гігакалорії, і кубатуру води, пропущену через лінію всередині будинку.

Щоб не дивуватися рахункам, що містять нереальні суми за тепло при градусах у квартирі нижче за норму, до початку опалювального сезону уточніть у керуючій компанії, чи в робочому стані прилад обліку, чи не порушений графік перевірки.

Кожна керуюча компанія прагне досягнення економічних витрат на обігрів багатоквартирного будинку. До того ж, намагаються прийти мешканці приватних будинків. Цього можна досягти, якщо скласти температурний графік, в якому буде відображено залежність тепла, що видається носіями, від погодних умов на вулиці. Правильне використанняцих даних дозволяють оптимально розподіляти гарячу воду та опалення споживачам.

Що таке температурний графік

У теплоносії не повинна підтримуватися той самий режим роботи, адже за межами квартири температура змінюється. Саме нею потрібно керуватися та залежно від неї змінювати температуру води в об'єктах опалення. Залежність температури теплоносія від зовнішньої температури повітря складається фахівцями-технологами. Для його складання враховуються значення, що є у теплоносія та температури повітря зовні.

Під час проектування будь-якої будівлі повинні враховуватися розмір поставленого в ньому обладнання, що забезпечує тепло, розміри самої будівлі і перерізу, що є у труб. У висотній будівлі мешканці не можуть самостійно збільшити або зменшити температуру, оскільки вона подається з котельні. Налагодження режиму роботи завжди виконується з урахуванням температурного графіка теплоносія. Враховується і сама температурна схема - якщо зворотна труба дає воду з температурою вище 70°C, то витрата теплоносія буде надмірною, якщо значно нижче - має місце дефіцит.

Важливо! Температурний графік складається таким чином, щоб за будь-якої температури повітря на вулиці у квартирах підтримувався стабільний оптимальний рівень опалення на рівні 22 °C. Завдяки йому навіть найсуворіші морози стають не страшними, тому що системи опалення виявляться до них готові. Якщо на вулиці -15 °C, достатньо відстежити значення показника, щоб дізнатися, якою буде температура води в системі опалення в цей момент. Чим вулична погода буде суворішою, тим гарячішою повинна бути вода всередині системи.

Але рівень опалення, що підтримується всередині приміщень, залежить не тільки від теплоносія:

  • Температура на вулиці;
  • Наявність і сила вітру - сильні його пориви відбиваються на тепловтратах;
  • Теплоізоляція – якісно оброблені конструктивні частини будівлі допомагають зберегти тепло у будівлі. Це виконується не лише під час будівництва будинку, а й окремо за бажанням власників.

Таблиця температури теплоносія від зовнішньої температури

Для того, щоб розрахувати оптимальний температурний режим, потрібно врахувати і характеристики, що є у опалювальних приладів – батарей та радіаторів. Найважливіше необхідно порахувати їхню питому потужність, вона виражатиметься у Вт/см 2 . Це буде позначатися прямим чином на віддачі тепла від нагрітої води до повітря, що нагрівається в приміщенні. Важливо врахувати їх поверхневу потужність і коефіцієнт опору, наявний у віконних отворівта зовнішніх стін.

Після того, як будуть враховані всі значення, потрібно розрахувати різницю між температурою у двох трубах – на введенні до будинку та на виході з нього. Чим вище буде значення у трубі входу, тим вище – у зворотній. Відповідно, опалення всередині приміщення зростатиме під цими значеннями.

Погода на вулиці, Сна введенні в будівлю,Зворотна труба,
+10 30 25
+5 44 37
0 57 46
-5 70 54
-10 83 62
-15 95 70

Грамотне використання теплоносія має на увазі спроби мешканців будинку зменшити різницю температур між трубою входу та виходу. Це може бути будівельна робота з утеплення стіни зовні або теплоізоляція зовнішніх теплопостачальних труб, утеплення перекриттів над холодним гаражем або підвалом, утеплення внутрішньої частини будинку або кілька робіт, що виконуються одночасно.

Опалення в радіаторі також має відповідати нормам. У центральних опалювальних системах зазвичай варіюється від 70 до 90 С в залежності від температури повітря на вулиці. Важливо враховувати, що в кутових кімнатах не може бути менше 20 С, хоча в інших кімнатах квартири допускається зниження до 18 С. Якщо на вулиці температура знижується до -30 С, то в кімнатах опалення має піднятися на 2 С. У решті кімнат теж повинна зрости температура за умови, що в кімнатах різного призначення вона може бути різною. Якщо в приміщенні знаходиться дитина, то вона може коливатися від 18°С до 23°С. У коморах та коридорах опалення може змінюватись від 12°С до 18°С.

Важливо відмітити! Враховується середньодобова температура - якщо вночі тримається температура приблизно -15°С, а вдень - -5°С, то вважатиметься за значенням -10°С. Якщо в нічний час трималося близько -5°С, а вдень вона піднялася до +5°С, то опалення враховується за значенням 0°С.

Графік подачі гарячої води у квартиру

Для того щоб доставити споживачеві оптимальне ГВП, ТЕЦ повинні відправляти її максимально гарячою. Теплотраси завжди настільки довгі, що їх довжина можна вимірювати в кілометрах, а довжина по квартирах вимірюється і зовсім у тисячах квадратних метрів. Якою б не була теплоізоляція труб, тепло губиться на шляху до користувача. Тому необхідно нагріти воду максимально.


Однак вода не може бути нагріта більше, ніж до точки кипіння. Тому було знайдено вихід – збільшити тиск.

Важливо знати! При його підвищенні зміщується у бік підвищення температура кипіння води. Як наслідок - до споживача вона доходить справді гарячою. У разі збільшення тиску не страждають стояки, змішувачі та крани, а всі квартири до 16 поверху можна забезпечити ГВП без додаткових насосів. У теплотрасі зазвичай вода містить 7-8 атмосфер, верхня межа зазвичай має 150 із запасом.

Виглядає це так:

Температура кипінняТиск
100 1
110 1,5
119 2
127 2,5
132 3
142 4
151 5
158 6
164 7
169 8

Подача гарячої води в зимову пору року має бути безперервною. Винятки із цього правила становлять аварії на теплопостачання. Вимкнути гаряче водопостачання можуть тільки в літній періоддля профілактичних робіт. Такі роботи проводять як у системах теплопостачання закритого типу, так і в системах відкритого типу.

Температурний графік подачі теплоносія до системи опалення

Кожна керуюча компанія прагне досягнення економічних витрат на обігрів багатоквартирного будинку. До того ж, намагаються прийти мешканці приватних будинків.

Цього можна досягти, якщо скласти температурний графік, в якому буде відображено залежність тепла, що видається носіями, від погодних умов на вулиці.

Правильне використання цих даних дозволяє оптимально розподіляти гарячу воду та опалення споживачам.

Що таке температурний графік

У теплоносії не повинна підтримуватися той самий режим роботи, адже за межами квартири температура змінюється. Саме нею потрібно керуватися та залежно від неї змінювати температуру води в об'єктах опалення. Залежність температури теплоносія від зовнішньої температури повітря складається фахівцями-технологами.

Для його складання враховуються значення, що є у теплоносія та температури повітря зовні.

Під час проектування будь-якої будівлі повинні враховуватися розмір поставленого в ньому обладнання, що забезпечує тепло, розміри самої будівлі і перерізу, що є у труб.

У висотній будівлі мешканці не можуть самостійно збільшити або зменшити температуру, оскільки вона подається з котельні. Налагодження режиму роботи завжди виконується з урахуванням температурного графіка теплоносія.

Зверніть увагу

Враховується і сама температурна схема - якщо зворотна труба дає воду з температурою вище 70°C, то витрата теплоносія буде надмірною, якщо значно нижче - має місце дефіцит.

Але рівень опалення, що підтримується всередині приміщень, залежить не тільки від теплоносія:

  • Температура на вулиці;
  • Наявність і сила вітру - сильні його пориви відбиваються на тепловтратах;
  • Теплоізоляція – якісно оброблені конструктивні частини будівлі допомагають зберегти тепло у будівлі. Це виконується не лише під час будівництва будинку, а й окремо за бажанням власників.

Температурний графік теплопостачання відноситься до графіків несучих опалення трубопроводів, які регулюються за допомогою централізованої системи та поділяють навантаження опалення. Система може бути замкненою, так і відкритою.

Якщо система замкнута, то йде тільки до підключених до теплової мережі об'єктів опалення. Коли система відкрита, витрачається і на подачу гарячої води споживачам.

У разі застосування відкритої системи необхідно коригувати через постійну витрату тепла.

Як скласти температурний графік

Відповідно до СНІП, опалення в приміщенні має підтримуватись на рівні від 18 до 25 °C.

СНІП дошкільних та шкільних навчальних закладівзазвичай жорсткіше, так як температура повинна бути постійною і не знижуватися нижче 22°C.

В освітніх установах суворо стежать і за виконанням санітарних норм- Труби не можуть бути покриті пліснявою. Щоб зробити розрахунок температурного графіка, необхідно знати значення кількох показників:

  • Зовнішнє значення температури повітря;
  • у житлових кімнатах;
  • У частині трубопроводу;
  • У зворотній частині трубопроводу;
  • У трубопроводі дома виходу з будівлі.

Крім цих даних, потрібно знати, яке теплове навантаження є номінальним. Для житлових будинків подібний графік опалення складає 105/70 та 95/70. Перший із показників відображає температуру, яка повинна бути на подачі води в опалювальну систему, другий – на виході з неї або зворотній трубі.

Результати, які вийшли під час вимірів, потрібно внести до таблиці. Основним показником складання таблиці є зовнішня температура. Складати її потрібно таким чином, щоб максимальні дані опалювальних приладів - 95/70 забезпечували нагрівання приміщень.

Температурний режим, який має підтримуватись у квартирах, закріплений у статті ЖК РФ та Постанові Держстандарту.

Подібний розрахунок температур, що підтримуються в житловому приміщенні, проводиться компанією, що управляє, для кожного висотного або двоповерхового будинкуокремо. Враховуються всі показники, теплоізоляція зовнішніх частин опалення та інші значні моменти.

Побудований за всіма правилами графік опалення допоможе не лише визначати робочі параметри системи у кожний момент часу, але й оцінювати ефективність роботи теплоносія.

Побудова такого графіка дозволяє також визначати кількість навантаження на опалювальну систему.

Таблиця температури теплоносія від зовнішньої температури

Важливо врахувати їхню поверхневу потужність і коефіцієнт опору, що є у віконних прорізів і зовнішніх стін.

Після того, як будуть враховані всі значення, потрібно розрахувати різницю між температурою у двох трубах – на введенні до будинку та на виході з нього. Чим вище буде значення у трубі входу, тим вище – у зворотній. Відповідно, опалення всередині приміщення зростатиме під цими значеннями.

Погода на вулиці, С
на введенні в будівлю,
Зворотна труба,

10
30
25

5
44
37

5
70
54

10
83
62

15
95
70

Грамотне використання теплоносія має на увазі спроби мешканців будинку зменшити різницю температур між трубою входу та виходу. Це може бути будівельна робота з утеплення стіни зовні або теплоізоляція зовнішніх теплопостачальних труб, утеплення перекриттів над холодним гаражем або підвалом, утеплення внутрішньої частини будинку або кілька робіт, що виконуються одночасно.

Опалення в радіаторі також має відповідати нормам. У центральних опалювальних системах зазвичай варіюється від 70 до 90 С в залежності від температури повітря на вулиці. Важливо враховувати, що у кутових кімнатах може бути менше 20 З, хоча у інших кімнатах квартири допускається зниження до 18 З.

Якщо на вулиці температура знижується до -30 С, то в кімнатах опалення має піднятися на 2 С. У решті кімнат теж повинна зрости температура за умови, що в кімнатах різного призначення вона може бути різною. Якщо в приміщенні знаходиться дитина, вона може коливатися від 18 С до 23 С.

У коморах та коридорах опалення може змінюватись від 12 С до 18 С.

Графік подачі гарячої води у квартиру

Для того щоб доставити споживачеві оптимальне ГВП, ТЕЦ повинні відправляти її максимально гарячою.

Теплотраси завжди настільки довгі, що їх протяжність можна вимірювати в кілометрах, а протяжність по квартирах вимірюється й у тисячах квадратних метрів. Якою б не була теплоізоляція труб, тепло губиться на шляху до користувача.

Тому необхідно нагріти воду максимально.

Однак вода не може бути нагріта більше, ніж до точки кипіння. Тому було знайдено вихід – збільшити тиск.

Виглядає це так:

Температура кипіння
Тиск

Подача гарячої води в зимову пору року має бути безперервною. Винятки із цього правила становлять аварії на теплопостачання. Відключити гаряче водопостачання можуть лише у літній період для профілактичних робіт. Такі роботи проводять як у системах теплопостачання закритого типу, так і в системах відкритого типу.

Опалювальний графік якісного регулювання відпустки тепла за середньодобовою температурою зовнішнього повітря

Переглядаючи статистику відвідування нашого блогу я помітив, що дуже часто фігурують такі пошукові фрази, як, наприклад, «яка має бути температура теплоносія при мінус 5 на вулиці?».

Вирішив викласти старий графік якісного регулювання відпустки тепла за середньодобовою температурою зовнішнього повітря.

Хочу попередити тих, хто на підставі цих цифр спробує з'ясувати відносини із ЖЕУ чи тепловими мережами: опалювальні графіки для кожного окремого населеного пункту різні (я писав про це у статті регулювання температури теплоносія). За цим графіком працюють теплові мережі в Уфі (Башкирія).

Також хочу звернути увагу на те, що регулювання відбувається по середньодобовоїтемпературі зовнішнього повітря, так що, якщо, наприклад, на вулиці вночі мінус 15градусів, а вдень мінус 5, то температура теплоносія буде підтримуватися відповідно до графіка мінус 10 оС.

Як правило, використовуються такі температурні графіки: 150/70 , 130/70 , 115/70 , 105/70 , 95/70 . Вибирається графік залежно від місцевих умов. Будинкові системи опалення працюють за графіками 105/70 та 95/70. За графіками 150, 130 та 115/70 працюють магістральні теплові мережі.

Розглянемо приклад, як користуватися графіком. Припустимо, на вулиці температура мінус 10 градусів.

Теплові мережі працюють за температурним графіком 130/70 , значить при -10 оС температура теплоносія в трубопроводі теплової мережі, що подає, повинна бути 85,6 градусів, в трубопроводі, що подає системи опалення - 70,8 оСпри графіку 105/70 або 65,3 оСза графіку 95/70. Температура води після системи опалення має бути 51,7 оС.

Як правило, значення температури в трубопроводі теплових мереж, що подає при заданні на теплоджерело округляються. Наприклад, за графіком має бути 85,6 оС, а на ТЕЦ чи котельні задається 87 градусів.

Температура зовнішнього повітряТнв, оСТемпература мережевої води в трубопроводі Т1, оСТемпература води в трубопроводі системи опаленняТ3, оСТемпература води після системи опаленняТ2, оС
15013011510595
8

53,2
50,2
46,4
43,4
41,2
35,8

55,7
52,3
48,2
45,0
42,7
36,8

58,1
54,4
50,0
46,6
44,1
37,7

60,5
56,5
51,8
48,2
45,5
38,7

62,9
58,5
53,5
49,8
46,9
39,6

65,3
60,5
55,3
51,4
48,3
40,6

67,7
62,6
57,0
52,9
49,7
41,5

70,0
64,5
58,8
54,5
51,0
42,4

72,4
66,5
60,5
56,0
52,4
43,3

74,7
68,5
62,2
57,5
53,7
44,2

77,0
70,4
63,8
59,0
55,0
45,0

79,3
72,4
65,5
60,5
56,3
45,9

81,6
74,3
67,2
62,0
57,6
46,7

83,9
76,2
68,8
63,5
58,9
47,6

86,2
78,1
70,4
65,0
60,2
48,4

88,5
80,0
72,1
66,4
61,5
49,2

90,8
81,9
73,7
67,9
62,8
50,1

93,0
83,8
75,3
69,3
64,0
50,9

95,3
85,6
76,9
70,8
65,3
51,7

97,6
87,5
78,5
72,2
66,6
52,5

99,8
89,3
80,1
73,6
67,8
53,3

102,0
91,2
81,7
75,0
69,0
54,0

104,3
93,0
83,3
76,4
70,3
54,8

106,5
94,8
84,8
77,9
71,5
55,6

108,7
96,6
86,4
79,3
72,7
56,3

110,9
98,4
87,9
80,7
73,9
57,1

113,1
100,2
89,5
82,0
75,1
57,9

115,3
102,0
91,0
83,4
76,3
58,6

117,5
103,8
92,6
84,8
77,5
59,4

119,7
105,6
94,1
86,2
78,7
60,1

121,9
107,4
95,6
87,6
79,9
60,8

124,1
109,2
97,1
88,9
81,1
61,6

126,3
110,9
98,6
90,3
82,3
62,3

128,5
112,7
100,2
91,6
83,5
63,0

130,6
114,4
101,7
93,0
84,6
63,7

132,8
116,2
103,2
94,3
85,8
64,4

135,0
117,9
104,7
95,7
87,0
65,1

137,1
119,7
106,1
97,0
88,1
65,8

139,3
121,4
107,6
98,4
89,3
66,5

141,4
123,1
109,1
99,7
90,4
67,2

143,6
124,9
110,6
101,0
94,6
67,9

145,7
126,6
112,1
102,4
92,7
68,6

147,9
128,3
113,5
103,7
93,9
69,3

150,0
130,0
115,0
105,0
95,0
70,0

Розрахунок температурного графіка

Методика розрахунку температурного графіка описана у довіднику «Налагодження та експлуатація водяних теплових мереж» (Глава 4, п. 4.4, с. 153).

Це досить трудомісткий і тривалий процес, оскільки кожної температури зовнішнього повітря слід вважати кілька значень: Т1, Т3, Т2 тощо.

На нашу радість у нас є комп'ютер та табличний процесор MS Excel. Колега по роботі поділився зі мною готовою таблицею для розрахунку температурного графіка. Її свого часу зробила його дружина, яка працювала інженером групи режимів у теплових мережах.

Таблиця розрахунку температурного графіка у MS Excel

Для того, щоб Excel розрахував і побудував графік, достатньо ввести кілька вихідних значень:

  • розрахункова температура в трубопроводі теплової мережі, що подає Т1
  • розрахункова температура у зворотному трубопроводі теплової мережі Т2
  • розрахункова температура в трубопроводі, що подає системи опалення Т3
  • Температура зовнішнього повітря Тн.
  • Температура всередині приміщення Тв.п.
  • коефіцієнт « n»(Він, як правило, не змінений і дорівнює 0,25)
  • Мінімальний та максимальний зріз температурного графіка Зріз min, Зріз max.

Введення вихідних даних до таблиці розрахунку температурного графіка

Всі. більше нічого від вас не потрібне. Результати обчислень будуть у першій таблиці листа. Вона виділена жирною рамкою.

Діаграми також перебудуватимуться під нові значення.

Графічне зображення температурного графіка

Також таблиця вважає температуру прямої мережної води з урахуванням швидкості вітру.

Завантажити розрахунок температурного графіка

Температура теплоносія в залежності від зовнішньої температури

5/5 (3)

Температура теплоносія залежить від зовнішньої температури. Слід зважати на цей факт. Погодні умови безпосередньо враховуються щодо необхідних параметрів опалення.

У Росії її найчастіше застосовують опалювальні системи, які працюють на водяній основі. Проте температура води, яка тече батареями, безпосередньо залежить від погодних умов. Тому коли на вулиці холодно, теплопостачальні компанії зобов'язані підвищити температурний режим, а коли тепло навпаки послабити.

Графік, згідно з яким відбувається розрахунок температури води, що постачається до будинку, затверджено на законодавчому рівні. У ньому безпосередньо відображені показники, при яких слід інтенсивніше або слабше нагрівати ресурс.

Графік розроблено з урахуванням затверджених норм нормальної температури у приміщенні. Тому, якщо вдома холодно, а батареї не гріють, це вина постачальника послуги. Можна сміливо займатися виміром тепла та складанням акту.

Самостійно теплостанції нічого не розраховують. Вони не мають права затверджувати свої норми. Усі показники затверджено урядом РФ за погодженням із СанПіНом. В основу покладено статистичні дані за десять років. При складанні графіка враховувалася найвища та найнижча позначка термометра за цей період.

Однак подібні правила дозволяють заощадити теплопостачальним компаніям на опаленні, оскільки найвищі температурні показники трапляються не так часто.

УВАГА! Подивіться заповнений зразок заяви в КК на вимірювання температури у квартирі:

Тепловий рівень води, що поставляється для опалення приміщень, повинен перебувати на затвердженій урядом позначці. Щоб розрахувати показники, не потрібно вдаватися до технічних служб. На законодавчому рівні давно все підраховано.

Залишається лише підтримувати необхідний температурний режим на вході, виході та в самій опалювальній системі. Однак для дотримання балансу потрібно мати спеціальні знання, які допоможуть визначити інтенсивність нагріву води для підвищення, зменшення її температури.

Врахуйте! У кожному регіоні компанії, що теплопостачають, зобов'язані самостійно налаштувати обладнання, щоб воно видавало воду необхідної температури. Це з унікальними кліматичними умовами у різних поселеннях.

Наприклад, на півдні країни зовнішні показники ніколи не перевищують позначки -30 C, тому їм не потрібно вводити посилену роботу обладнання.

У приміщенні відповідно до затверджених правил температура не повинна бути нижчою від +20°C...+22°C. Подібні стандарти вважаються оптимальними для проживання та проведення часу в квартирі.

У затвердженому графіку міститься інформація про дозволену температуру води:

  • при виході з теплопостачальної станції (котельні);
  • під час перебування в опалювальній системі;
  • при виході з системи опалення, наприклад, при заборі з крана безпосередньо в квартирі, що опалюється.

Кожна теплопостачальна станція має бути обладнана спеціальними засобами, які допомагають підтримувати максимальні та мінімальні показники.

Однак, залежно від обсягу установки:

  • великі ТЕЦ зобов'язані обладнати станцію пристроями, що видають воду максимальної температури від 105 до 130°C. Мінімальний показник становить 70°C;
  • невеликі станції, котельні обладнають пристроями, що видають воду максимальної температури від 95°C до 105°C. Мінімальний показник залишається на постійному рівні.

Однак у деяких регіонах максимальні показники збільшуються через зниження середньодобової температури повітря на вулиці.

Раніше, до 1991 року, обов'язок щодо складання графіка покладався на місцеву адміністрацію. Вони щороку осінньо-зимовий період займалися розрахунками. На підставі їхньої опалювальні компанії постачали тепло в будинок.

Не можна сказати, що такий метод допомагав знайти оптимальний результат. У деяких будинках у зимовий час було холодно. Однак це дозволяло оптимізувати температурний режим у багатьох приміщеннях. Більшість населення отримувало максимально комфортні умовипроживання.

Зверніть увагу

На жаль, такі методи розрахунку скасували. Правила запроваджено для спрощення системи оплати. Однак це призвело до постачання послуг у погіршеному стані. Начебто теплокомпанія не порушує законодавства, а в будинку все одно всю зиму холодно.

Введення нових правил призвело до скорочення витрат теплових станцій, а не забезпечення населення достатнім теплом.

Численні скарги на комунальників від простих людей не залишилися без уваги. 2010 року графік теплових показників знову ввели до виконання. Він регламентований ФЗ N 190 від 27 липня 2010 р. "Про теплопостачання". Тепер тепло у будинку знову відновлено.

Новий графік ґрунтується на усереднених температурних показниках за десять минулих років. До обліку прийнято: найвищу та меншу позначку термометра в зимовий період.

Увага!Наші кваліфіковані юристи нададуть вам допомогу безкоштовно та цілодобово з будь-яких питань.Дізнайтеся подробиці тут.

Температура на вулиці, °C
Температура води на вході в опалювальну систему, °C
Температура води в системі опалення, °C
Температура води на виході з опалювальної системи, °C

8
+51…+52
+42…+45
+34…+40

7
+51…+55
+44…+47
+35…+41

6
+53…+57
+45…+49
+36…+46

5
+55…+59
+47…+50
+37…+44

4
+57…+61
+48…+52
+38…+45

3
+59…+64
+50…+54
+39…+47

2
+61…+66
+51…+56
+40…+48

1
+63…+69
+53…+57
+41…+50

65…+71
+55…+59
+42…+51

1
+67…+73
+56…+61
+43…+52

2
+69…+76
+58…+62
+44…+54

3
+71…+78
+59-…+64
+45…+55

4
+73…+80
+61…+66
+46…+57

5
+75…+82
+62…+67
+47…+59

6
+77-…+85
+64…+-69
+48…+62

7
+79…+87
+65…+71
+49…+61

8
+80…+89
+66…+72
+49…+63

9
+82…+92
+69…+-75
+50…+64

10
+86…+94
+71…+77
+51…+65

11
+86…+96
+72…+79
+52…+66

12
+88…+98
+74…+-80
+53…+68

13
+90…+101
+75…+82
+54…+69

14
+92…+103
+76…+83
+54…+70

15
+93…+105
+79…+86
+56…+72

16
+95…+107
+79…+86
+56…+72

17
+97…+109
+81…+88
+56…+74

18
+99…+112
+82…+90
+57…+75

19
+101…+114
+83…+91
+58…+76

20
+102-…+116
+85…+-93
+59…+77

21
+104…+118
+88…+94
+59…+78

22
+106…+120
+87…+96
+60…+80

23
+108…+123
+89…+97
+61…+81

24
+109…+125
+90…+98
+62…+82

25
+112…+128
+91…+99
+62…+83

26
+114…+130
+92…+101
+63…+84

27
+116…+134
+94…+103
+64…+86

28
+118…+136
+96…+105
+64…+87

29
+120…+138
+97…+106
+67…+88

30
+122…+140
+98…+108
+66…+89

31
+123…+142
+100…+109
+66…+90

32
+125…+144
+101…+111
+67…+91

33
+127…+146
+102…+112
+68…+92

34
+129…+149
+104…+114
+69…+94

Для теплової котельної енергетичної станції розробляється спеціальний графік, на підставі якого вона працює. Вони обслуговують житлові багатоквартирні будинки, котеджі, квартири, адміністративні будівлі, муніципальні освіти та інші приміщення

Графік дає можливість підготуватись тепловим станціям до опалювального сезону. З ним зниження температури не страшне для населення. Крім того, він дозволяє заощадити теплову енергію, коли обігрівати приміщення можна у зниженому режимі.

Температурний графік опалення

Подача тепла до приміщення пов'язана з найпростішим температурним графіком. Температурні значення води, що подається з котельні, не змінюються у приміщенні. Вони мають стандартні значення та знаходяться в межах від +70ºС до +95ºС. Такий температурний графік системи опалення є затребуваним.

Регулювання температури повітря у будинку

Не скрізь на території країни є централізоване опаленняТому багато жителів встановлюють незалежні системи. Їхній температурний графік відрізняється від першого варіанту. І тут температурні показники значно знижено. Вони залежать від ефективності сучасних опалювальних котлів.

Якщо температура сягає +35ºС, то котел працюватиме на максимальній потужності. Це залежить від нагрівального елемента, де теплова енергіяможе забиратися газами, що йдуть. Якщо температурні значення будуть більшими за + 70 ºС, то продуктивність котла падає. У такому разі в його технічною характеристикоювказується ККД 100%.

Температурний графік та його розрахунок

Як виглядатиме графік, залежить від температури зовнішнього повітря. Чим більше негативне значення зовнішньої температури, тим більше втрати втрати. Багато хто не знає, звідки брати цей показник. Ця температура прописана у нормативних документах. За розрахункове значення приймають температури найхолоднішої п'ятиденки, причому береться найнижче значення за останні 50 років.

Графік залежності зовнішньої та внутрішньої температури

На графіку представлена ​​залежність зовнішньої та внутрішньої температури. Допустимо, температура зовнішнього повітря дорівнює -17ºС. Провівши вгору лінію до перетину з t2 отримаємо точку, що характеризує температуру води в системі опалення.

Завдяки температурному графіку можна підготувати систему опалення навіть під найсуворіші умови. Також він скорочує матеріальні витрати на встановлення опалювальної системи. Якщо розглядати цей чинник з погляду масового будівництва, економія істотна.

Температура всередині приміщення залежить від температури теплоносія, а також інших факторів:

  • Температура зовнішнього повітря. Чим вона менша, тим негативніше це позначається на опаленні;
  • Вітер. У разі сильного вітру тепловтрати збільшуються;
  • Температура усередині приміщення залежить від теплоізоляції конструктивних елементів будівлі.

Останні 5 років принципи будівництва змінилися. Будівельники підвищують вартість будинку за допомогою теплоізоляції елементів. Як правило, це стосується підвалів, дахів, фундаментів. Ці дорогі заходи згодом дозволяють мешканцям заощаджувати на системі опалення.

Температурний графік опалення

На графіку відображається залежність температури зовнішнього та внутрішнього повітря. Чим нижча температура зовнішнього повітря, тим вище температура теплоносія в системі.

Температурний графік розробляється кожного міста під час опалювального періоду. У малих населених пунктахскладається температурний графік котельні, яка забезпечує необхідна кількістьтеплоносія споживачеві.

Змінювати температурний графік можна, можливо декількома способами:

  • кількісним – характеризується зміною витрати теплоносія, що подається до системи опалення;
  • якісним – полягає у регулюванні температури теплоносія перед подачею до приміщень;
  • тимчасовим - дискретний метод подачі води до системи.

Температурний графік є графіком опалювальних трубопроводів, який розподіляє опалювальне навантаження і регулюється за допомогою централізованих систем.

Існує також підвищений графік, він створюється для замкнутої системи опалення, тобто для забезпечення подачі гарячого теплоносія в об'єкти, що підключаються.

При застосуванні відкритої системи необхідно проводити коригування температурного графіка, оскільки теплоносій витрачається не лише на опалення, а й на побутове водоспоживання.

Розрахунок температурного графіка здійснюється за простому методу. Чщоб його побудувати, необхідні вихідні температурні дані повітря:

  • зовнішнього;
  • в приміщенні;
  • у подавальному та зворотному трубопроводі;
  • на виході із будівлі.

Крім того, слід знати номінальне теплове навантаження. Решта всіх коефіцієнтів нормується довідковою документацією. Розрахунок системи провадиться для будь-якого температурного графіка, залежно від призначення приміщення.

Наприклад, для великих промислових та цивільних об'єктів складається графік 150/70, 130/70, 115/70. Для житлових будинків цей показник становить 105/70 та 95/70. Перший показник показує температуру на поданні, а другий - на звороті.

Результати розрахунків заносяться до спеціальної таблиці, де показується температура у певних точках опалювальної системи, залежно від зовнішньої температури повітря.

Основним чинником для розрахунку температурного графіка є зовнішня температура повітря. Розрахункова таблиця повинна бути складена так, щоб максимальні значення температури теплоносія у системі опалення (графік 95/70) забезпечували обігрів приміщення. Температури у приміщенні передбачені нормативними документами.

Температура опалювальних приладів

Температура опалювальних приладів

Основний показник – температура опалювальних приладів. Ідеальним температурним графіком опалення є 90/70ºС. Домогтися такого показника неможливо, тому що температура всередині приміщення має бути не однаковою. Вона визначається залежно від призначення приміщення.

Відповідно до стандартів температура в кутовій житловій кімнаті становить +20ºС, в решті – +18ºС; у ванній – +25ºС. Якщо зовнішня температура повітря дорівнює -30ºС, показники збільшуються на 2ºС.

Крім того, існує норми для інших типів приміщень:

  • у приміщеннях, де знаходяться діти – +18ºС до +23ºС;
  • дитячі навчальні заклади – +21ºС;
  • у культурних закладах із масовим відвідуванням – +16ºС до +21ºС.

Така область температурних значень складена всім видів приміщень. Вона залежить від рухів, що виконуються всередині кімнати: чим їх більше, тим менше температура повітря. Наприклад, у спортивних установах люди багато рухаються, тому температура становить лише +18ºС.

Температура повітря у приміщенні

Існують певні фактори, від яких залежить температура опалювальних приладів:

  • Температура зовнішнього повітря;
  • Вид системи опалення та перепад температур: для однотрубної системи – +105ºС, а для однотрубної – +95ºС. Відповідно перепади для першої області становлять 105/70ºС, а для другої – 95/70ºС;
  • Напрямок подачі теплоносія до опалювальних приладів. При верхній подачі різниця має бути 2 ºС, при нижній – 3 ºС;
  • Вид опалювальних приладів: тепловіддачі відрізняються, тому відрізнятиметься температурний графік.

Насамперед температура теплоносія залежить від зовнішнього повітря. Наприклад, надворі температура дорівнює 0ºС. При цьому температурний режим в радіаторах повинен дорівнювати на подачі 40-45ºС, а на звороті - 38ºС.

При температурі повітря нижче нуля, наприклад -20ºС, ці показники змінюються. В даному випадку температура подачі дорівнює 77/55ºС.

Якщо показник температури сягає -40ºС, то показники стають стандартними, тобто на подачі +95/105ºС, але в зворотному напрямку - +70ºС.

Додаткові параметри

Щоб певна температура теплоносія дійшла споживача, необхідно стежити за станом зовнішнього повітря. Наприклад, якщо вона становить -40ºС, котельня повинна подавати гарячу воду з показником +130ºС.

По ходу теплоносій втрачає тепло, але все одно температура залишається великою під час вступу до квартири. Оптимальне значення +95 ºС.

Для цього в підвалах монтують елеваторний вузол, який служить для змішування гарячої води з котельні та теплоносія зі зворотного трубопроводу.

За теплотрасу відповідає кілька установ. За подачу гарячого теплоносія до системи опалення слідкує котельня, а за станом трубопроводів – міські теплові мережі. За елеваторний елемент відповідає ЖЕК. Тому, щоб вирішити проблему подачі теплоносія до нового будинку, необхідно звертатися до різних контор.

Монтаж опалювальних приладів виконують відповідно до нормативних документів. Якщо власник сам робить заміну батареї, він відповідає за функціонування опалювальної системи та зміну температурного режиму.

Способи регулювання

Демонтаж елеваторного вузла

Якщо за параметри теплоносія, що виходить із теплого пункту, відповідає котельня, то за температуру всередині приміщення повинні відповідати працівники ЖЕКу. Багато мешканців скаржаться на холод у квартирах. Це відбувається через відхилення температурного графіка. У поодиноких випадках буває, що температура підвищується на певне значення.

Регулювання параметрів опалення можна зробити трьома способами:

Якщо температура теплоносія на подачі та звороті істотно занижена, необхідно збільшити діаметр сопла елеватора. Таким чином, через нього проходитиме більше рідини.

Як це здійснити? Для початку перекривається запірна арматура (будинкові засувки та крани на елеваторному вузлі). Далі знімається елеватор та сопло. Потім його розсвердлюють на 0,5-2 мм залежно від того, наскільки необхідно підвищити температуру теплоносія. Після цих процедур елеватор монтується на колишнє місце і запускається в експлуатацію.

Щоб забезпечити достатню герметичність фланцевого з'єднання, необхідно замінити паронітові прокладки на гумові.

За сильних холодів, коли виникає проблема замерзання опалювальної системи в квартирі, сопло можна повністю зняти. У цьому випадку підсмоктування може стати перемичкою. Для цього необхідно його заглушити за допомогою сталевого млинця, завтовшки 1 мм. Такий процес виконується тільки в критичних ситуаціях, оскільки температура в трубопроводах та опалювальних приладах досягатиме 130 ºС.

Всередині опалювального періоду може виникнути значне підвищення температури. Тому необхідно регулювати її за допомогою спеціальної засувки на елеваторі. Для цього подачу гарячого теплоносія перемикають на трубопровід, що подає. На звороті монтується манометр. Регулювання відбувається шляхом закриття засувки на трубопроводі, що подає.

Далі засувка відкривається, при цьому слід контролювати тиск за допомогою манометра. Якщо її просто відкрити, то виникне просідання щічок. Тобто підвищення перепаду тиску відбувається на зворотному трубопроводі. Щодня показник збільшується на 0,2 атмосферу, причому температуру у системі опалення необхідно постійно контролювати.

Теплопостачання. Відео

Як влаштовано теплопостачання приватних та багатоквартирних будинків, можна дізнатися з відео нижче.

При складанні температурного графіка необхідно враховувати різні фактори. Цей список включає не тільки конструктивні елементи будівлі, але й температуру зовнішнього повітря, а також вид системи опалення.

Розрахунок температурного графіка подачі теплоносія до системи опалення житлових будинків

Теплоносій являє собою особливий вид рідкого або газоподібної речовини, та застосовується з метою передачі теплової енергії.

Як правило, як теплоносій використовується вода.

Залежність температури теплового носія в опалювальній системі від температурних показників зовнішнього повітря називається температурного графіка.

Температура теплового носія на вході в опалювальну систему, за умов якісного регулювання відпустки тепла, знаходиться у прямій залежності від атмосферних умов зовні будинку.

Чим нижче за величину, тим більшу температурну віддачуповинен мати теплоносій системи опалення.

Параметри температурного графіка вибираються в процесі проектування опалювальної системи та впливають на вибір:

  • розмірів приладів опалення;
  • загальної витрати теплоносіяв опалювальній системі;
  • перерізу розвідного трубопроводу(про компенсатори для поліпропіленових трубопалення написано тут.

Температурний графік позначається двома цифрами, які показують ступінь нагрівання теплоносія на вході та на виході.

За умови, що цього достатньо для створення оптимального комфортного мікроклімату всередині приміщень.

Використання графіка необхідно в процесі налагодження та аналізу режиму функціонування опалювальних систем.

Проведення досліджень дозволяє визначити рівень витрати або, навпаки, дефіциту тепла.

Основні параметри

Найбільш значущий параметр – температура теплоносіяв опалювальній системі, що визначає показники ефективності обігріву приміщення.

Також необхідно враховувати рівень в'язкості, обсяг теплового розширення та оптимальну швидкість теплоносія, мінімальні значення якої, становлять 0,2 м/с.

При виборі теплоносія слід звертати увагуна такі характеристики:

  • швидкість теплоносія в системі опалення (вказана тут) та перенесення максимального об'єму тепла протягом мінімального часового відрізка та з низькими втратами по всьому периметру опалювальної системи;
  • рідина не повинна викликати корозійні зміни у трубопроводі;
  • показники в'язкості, що впливають на швидкість теплоносія та ККД, мають бути незначними;
  • у складі повинні бути відсутні токсичні або шкідливі речовини;
  • відсутність горючості за дуже високих температурних показників.

Теплоносій має бути доступним за вартістю, а його придбання для доливок не повинно викликати складнощів.

Дорогі теплоносія, як правило, експлуатуються більше довгий час, та без заміни.

Слід зазначити, що температура всередині приміщення багато в чому залежить від зовнішньої температури та вітрових навантажень, а також ступеня утеплення та показників герметизації стиків приміщення.

Технічні характеристики радіаторів

У різних приміщеннях температура повітря повинна відрізнятися.

Тому при визначенні температурного графіка необхідно орієнтуватися на такі показники:

  • кутове житлове приміщення- 20оС;
  • не кутове житлове приміщення- 18оС;
  • душова або ванна кімната- 25оС.

При вуличній температурі в мінус 30оС і нижче, показники в перерахованих вище житлових приміщеннях повинні бути відповідно підвищені до 22оС і 20оС.

У нижчеперелічених приміщеннях з масовим перебуванням людей необхідно забезпечити:

  • дитячі кімнати- 18-23оС;
  • дитячі басейни- 30оС;
  • прогулянкові веранди- 12оС;
  • шкільні приміщення- 21оС;
  • спальні в дитячому інтернаті- 16оС;
  • культурно-масові заклади- 16-21оС;
  • бібліотеки- 18оС.

Норми температурного режиму безпосередньо залежать від інтенсивності руху людини всередині приміщення.

Тому в спортивних комплексахпоказник ні перевищувати 18оС.

Температурні показники поза приміщенням
Чим нижче вулична температура, тим велике навантаження відчуває опалювальна система в приміщенні.

Тім системи опалення
В однотрубних системах норма температурних показників складає 105оС, а за наявності двотрубної системи, показники знижуються до рівня в 95оС.

Надходження теплоносія на опалювальне обладнання
При використанні верхнього розведення на опалювальні радіатори різниця не повинна перевищувати 2оС, а наявність нижньої розведення вимагає різниці в 3оС

Вид приладу опалення
Радіаторне обладнання, порівняно з конвекторами, відрізняється підвищеним рівнемтепловіддачі

Регулювати подачу та відведення теплоносія в системі опалення житлових, підсобних та інших видів приміщень потрібно залежно від вуличної температури.

Вуличні температурні показники
Температура теплоносія для подачі
Температура теплоносія на звороті

Нульова температура
40-45оС радіатор41-49оС конвектор
35-38оС радіатор36-40оС конвектор

Мінус 20оС
67-77оС радіатор68-79оС конвектор
53-55оС радіатор55-57оС конвектор

Мінус 40оС
95–105оС радіатор та конвектор
79оС радіатор та конвектор

Залежність від виду експлуатаційних рідин

Найчастіше як теплоносій використовується вода (як працює електромагнітний клапан, написано тут) або антифриз для опалення.

У проточній воді міститься значна кількість сторонніх домішок, що негативно впливають на працездатність та термін експлуатації системи теплопостачання.

Тому, доцільно, застосовувати повністю очищену воду або дистилят:

  • показники масової густини 1000 кгна кубометр при температурі 4оС, зі зменшенням питомої густини в процесі нагрівання;
  • рівень теплоємностістановить 4,2 кДж/кг*З;
  • температура кипіння 100оСіз підвищенням під впливом збільшення тиску.

Вода не токсична та нешкідлива, не змінює властивостей при перегріві, доступна за вартістю, не обмежується терміном експлуатації та поєднується з трубопроводом, виготовленим з будь-якого матеріалу.

Антифриз характеризується зниженими температурами замерзання та має у складі етиленгліколь або пропіленгліколь.

Основна перевага, в порівнянні з водою, представлено морозостійкістю:

  • більшість видів характеризуються токсичністю;
  • при перегріві спостерігається спінювання та виділення осаду, що осідає на стінках опалювального обладнання;
  • висока вартість, Порівняно з водою, і неможливість застосування в деяких видах трубопроводів;
  • обмежений термін експлуатації, що не перевищує стандартних умов використання, п'ять років.

Щоб досягти максимального ефективного обігріву приміщення та отримати довговічну опалювальну систему, потрібно правильно виконати розрахунок теплоносія (таблиця об'єму води в сталевої трубиопубліковано тут).

Перетин труби опалювальної
Об'єм теплоносія в мл.

40 мм
1257

50 мм
2467

65 мм
3318

80 мм
5026

100 мм
7854

Норми при індивідуальному обігріві

У квартирах, що оснащуються автономним теплопостачанням, норми опалення представлені тепловіддачею опалювальних приладів на площу приміщення, де встановлений цей прилад, і визначаються за формулою:

  • P = S х Н х 41,
  • S– площа приміщення у квадратних метрах;
  • Н- Висота приміщення в метрах;
  • 41 - Коефіцієнт мінімальної теплової потужності.

Отримана величина має бути співвіднесена з показниками реальної тепловіддачі опалювальних приладів:

У разі нижнього підключення, нормативні показники теплової потужності радіатора знижуються на 10%.

Для підключення однотрубної системихарактерним є зниження таких показників на 25-30%.

Система теплої підлогине потребує нагрівання теплоносія до високих температур.

Тому може використовуватися теплоносій зворотної магістралі. Зворотній клапандля води).

У стандартних умовах опалювальні норми автономної системи розраховуються з урахуванням виду приладів опалення та фактичного рівня тиску теплоносія усередині системи.

Пропонуємо подивитися відео, присвячене створенню найпростішої автоматики для регулювання ступеня нагрівання теплоносія в системі «Тепла підлога».

Температурний графік теплових мереж для опалення будинків

У містах практично все житлові будинкипідключено до центральної системи опалення. Щоб забезпечити комфортні умови проживання взимку, доводиться контролювати температуру теплоносія, подання якого здійснюється ТЕЦ та котельнями. Для цього співробітниками тепломереж розробляється температурний графік, що залежить від кліматичних умоврегіону та температури повітря на вулиці.

Щоб у приміщеннях було комфортно, потрібно розробляти температурний графік

Призначення та сфера застосування

Температурний графік теплової мережі відображає необхідний режим температури теплоносія відповідно до аналогічного показника зовнішнього повітря. Він застосовується у центральних системах теплопостачання, дозволяючи підтримувати необхідну температуру у приміщеннях та економити при цьому енергоресурси.

Можна використовувати графік та в автономних системах опалення.

З його допомогою не лише створюється потрібна температурау приміщенні, але й забезпечується безпечна експлуатаціяопалювальної системи.

Слід зауважити, що вибір всіх параметрів обладнання, що використовується для обігріву квартири, залежить не лише від кліматичних особливостей регіону, а й від температурного графіка.

Таким чином, він показує, якою має бути температура теплоносія в залежності від зовнішньої температури.

Основні види

Існує кілька типів температурних графіків, кожен із яких впливає норматив температури радіаторів опалення. Вибір конкретного типу залежить від кількох чинників. Найбільш важливими серед них є:

  • Кліматичні особливості регіону.
  • Устаткування ТЕЦ чи котельні.
  • Техніко-економічні показники системи опалення.
  • Прийнято виділяти графіки для дво- та однотрубної системи обігріву, що складаються з двох цифр. Наприклад, температурний графік 150-70 означає, що для підтримки в квартирі комфортних умов температура теплоносія, що поступає в систему, повинна становити 150 градусів, а обратки - 70 градусів.

    Особливості складання

    Під час розробки показників графіка необхідно орієнтуватися на можливості опалювальної системи, характеристики теплогенератора, а також температурні коливання на вулиці. Якщо в регіоні спостерігаються різкі стрибки температурних показників, необхідно правильно підібрати матеріал труб і паливо.

    При виборі оптимальної температури найчастіше враховують кілька факторів:

  • Можливість забезпечення ефективної подачі теплоносія.
  • Досягнення стабільної та економічної роботисистеми опалення.
  • Забезпечення комфортних умов проживання.
  • У кожного приміщення свій рівень комфортної температури

    Залежно від типу опалювального приміщення нормативами передбачені різні температурні параметри. Якщо для житлового фонду цей показник становить 18 градусів, то для лікарень та дитячих закладів він на 3 градуси вищий.

    Для раціонального використанняпалива ця різниця має бути мінімальною. Щоб вирішити поставлене завдання, потрібно провести додаткові роботипо утепленню не тільки теплотраси, а й будівлі. Будь-яка будівля випромінює в навколишнє середовищетепло. Цей фактор повинен обов'язково враховуватись при проектуванні опалювальних систем.

    Регулювання температури

    За параметри теплотраси відповідають працівники тепломереж та ТЕЦ, а температурні показники всередині будов знаходяться у відомстві ЖЕКу. Для регулювання температури приміщення в опалювальний періодможна використовувати два методи.

    Перший називається кількісним і передбачає зміну витрати води за її постійних температурних показниках. Якщо використовується якісний метод, то обсяг теплоносія, що витрачається, залишається постійнима змінюється його тепловий параметр.

    Саме другий варіант застосовується найчастіше, оскільки є максимально економним. Якісний спосіб регулювання тепла дозволяє забезпечити комфортні умови проживання навіть за різких стрибків температури на вулиці.

    Споживачу теплоенергії знання норм подачі теплоносія можуть стати в нагоді.

    Зверніть увагу

    Це з тим, що за недотримання параметрів графіка можна вимагати перерахунок за комунальні послуги. Щоб виміряти тепловий показник теплоносія, необов'язково встановлювати складні пристрої обліку тепла в квартирі.

    Достатньо злити в ємність невелику кількість води з радіатора, після чого провести замір.