Норми зовнішніх теплових мереж. Законодавча база Російської Федерації

Правила технічної експлуатаціїтеплових енергоустановок Колектив авторів

6. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

6. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

6.1. Технічні вимоги

6.1.1. Спосіб прокладання нових теплових мереж, будівельні конструкції, теплова ізоляціяповинні відповідати вимогам діючих будівельних норм та правил та інших нормативно-технічних документів. Вибір діаметрів трубопроводів здійснюється відповідно до техніко-економічного обґрунтування.

6.1.2. Трубопроводи теплових мереж та гарячого водопостачання при 4-трубній прокладці слід, як правило, розташовувати в одному каналі з виконанням роздільної теплової ізоляції кожного трубопроводу.

6.1.3. Ухил трубопроводів теплових мереж слід передбачати не менше 0,002 незалежно від напрямку руху теплоносія та способу прокладання теплопроводів. Трасування трубопроводів повинно виключати утворення застійних зон та забезпечувати можливість повного дренування.

Ухил теплових мереж до окремих будівель підземної прокладки приймається від будівлі до найближчої камери. На окремих ділянках (при перетині комунікацій, прокладання мостами тощо) допускається прокладати теплові мережі без ухилу.

6.1.4. У місцях перетину теплових мереж при їх підземному прокладанні в каналах або тунелях з газопроводами передбачаються на теплових мережах на відстані не більше 15 м по обидва боки від газопроводу пристрою для відбору проб на витік.

Проходження газопроводів через будівельні конструкції камер, непрохідних каналів та ніш теплових мереж не допускається.

6.1.5. При перетині тепловими мережами діючих мереж водопроводу та каналізації, розташованих над трубопроводами теплових мереж, а також при перетині газопроводів, слід виконувати пристрій футлярів на трубопроводах водопроводу, каналізації та газу на довжині 2 м по обидва боки від перетину (у світлі).

6.1.6. На вводах трубопроводів теплових мереж у будівлі необхідно передбачати пристрої, що запобігають проникненню води та газу до будівель.

6.1.7. У місцях перетину надземних теплових мереж із високовольтними лініями електропередачі необхідно виконати заземлення (з опором заземлювальних пристроїв не більше 10 Ом) всіх електропровідних елементів теплових мереж, розташованих на відстані по 5 м у кожну сторону від осі проекції краю конструкції повітряної лінії електропередачі.

6.1.8. У місцях прокладання теплопроводів зведення будівель, складування, посадка дерев та багаторічних чагарниківне допускаються. Відстань від проекції на поверхню землі краю будівельної конструкції теплової мережі до споруд визначається відповідно до будівельних норм та правил.

6.1.9. Матеріали труб, арматури, опор, компенсаторів та інших елементів трубопроводів теплових мереж, а також методи їх виготовлення, ремонту та контролю мають відповідати вимогам, встановленим Держгіртехнаглядом Росії.

6.1.10. Для трубопроводів теплових мереж та теплових пунктів при температурі води 115 °C і нижче, при тиску до 1,6 МПа включно допускається застосовувати неметалеві труби, якщо їх якість задовольняє санітарним вимогамта відповідає параметрам теплоносія.

6.1.11. Перевірці неруйнівними методами контролю піддаються зварні з'єднання трубопроводів відповідно до обсягів та вимог, встановлених Держгіртехнаглядом Росії.

6.1.12. Неруйнівним методам контролю слід піддавати 100 % зварних з'єднань трубопроводів теплових мереж, що прокладаються в непрохідних каналах під проїжджою частиною доріг, у футлярах, тунелях або технічних коридорах спільно з іншими інженерними комунікаціями, а також під час перетинів:

залізниць та трамвайних колій – на відстані не менше 4 м, електрифікованих залізниць – не менше 11 м від осі крайньої колії;

залізниць загальної мережі – з відривом щонайменше 3 м від найближчого спорудження земляного полотна;

автошляхів - на відстані не менше 2 м від краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя або підошви насипу;

метрополітену - на відстані не менше 8 м від споруд;

кабелів силових, контрольних та зв'язку – на відстані не менше 2 м;

газопроводів – на відстані не менше 4 м;

магістральних газопроводів та нафтопроводів – на відстані не менше 9 м;

будівель та споруд – на відстані не менше 5 м від стін та фундаментів.

6.1.13. При контролі якості сполучного зварювального стику трубопроводу з діючою магістраллю (якщо між ними є тільки одна засувка, що відключає, а також при контролі не більше двох з'єднань, виконаних при ремонті) випробування на міцність і щільність може бути замінене перевіркою зварного з'єднання двома видами контролю - радіаційним і ультразвуковим. Для трубопроводів, на які не поширюються вимоги, встановлені Держгіртехнаглядом Росії, достатньо проведення перевірки суцільності зварних з'єднань за допомогою магнітографічного контролю.

6.1.14. Для всіх трубопроводів теплових мереж, крім теплових пунктів та мереж гарячого водопостачання, не допускається застосовувати арматуру:

із сірого чавуну – в районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче мінус 10 °C;

з ковкого чавуну – в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче за мінус 30 °C;

із високоміцного чавуну в районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче мінус 40 °C;

із сірого чавуну на спускних, продувних та дренажних пристроях у всіх кліматичних зонах.

6.1.15. Застосовувати запірну арматуру як регулюючу не допускається.

6.1.16. На трубопроводах теплових мереж допускається застосування арматури з латуні та бронзи за температури теплоносія не вище 250 °C.

6.1.17. На виводах теплових мереж джерел теплоти встановлюється сталева арматура.

6.1.18. Встановлення запірної арматури передбачається:

на всіх трубопроводах виводів теплових мереж від джерел теплоти незалежно від параметрів теплоносія;

на трубопроводах водяних мереж D y 100 мм і більше на відстані не більше 1 000 м (секційні засувки) з пристроєм перемички між трубопроводом, що подає і зворотним;

у водяних та парових теплових мережах у вузлах на трубопроводах відгалужень D y більше 100 мм, а також у вузлах на трубопроводах відгалужень до окремих будівель незалежно від діаметра трубопроводу;

на конденсатопроводах на введенні до збірного баку конденсату.

6.1.19. На водяних теплових мережах діаметром 500 мм і більше при умовному тиску 1,6 МПа (16 кгс/см 2 ) і більше, діаметром 300 мм і більше за умовного тиску 2,5 МПа (25 кгс/см 2 ) і більше, на парових мережах діаметром 200 мм і більше за умовного тиску 1,6 МПа (16 кгс/см 2 ) і більше у засувок та затворів передбачаються обвідні трубопроводи (байпаси) із запірною арматурою.

6.1.20. Засувки та затвори діаметром 500 мм і більше обладнуються електроприводом. При надземному прокладанні теплових мереж засувки з електроприводами встановлюються в приміщенні або полягають у кожухи, що захищають арматуру та електропривід від атмосферних опадів та унеможливлюють доступ до них сторонніх осіб.

6.1.21. У нижніх точках трубопроводів водяних теплових мереж та конденсатопроводів, а також секційованих ділянок монтуються штуцери із запірною арматурою для спуску води (спускні пристрої).

6.1.22. З паропроводів теплових мереж у нижніх точках та перед вертикальними підйомами має здійснюватися безперервне відведення конденсату через конденсатовідвідники.

У цих місцях, а також на прямих ділянках паропроводів через 400-500 м при попутному і через 200-300 м при зустрічному ухилі монтується пристрій пускового дренажу паропроводів.

6.1.23. Для спуску води з трубопроводів водяних теплових мереж передбачаються скидні колодязі з відведенням води до системи каналізації самопливом або пересувними насосами.

При відведенні води в побутову каналізацію на самопливному трубопроводі встановлюється гідрозатвор, а в разі можливості зворотного струму води - клапан, що додатково відключає (зворотний).

При надземній прокладці трубопроводів незабудованою територією для спуску води слід передбачати бетоновані приямки з відведенням з них води кюветами, лотками або трубопроводами.

6.1.24. Для відведення конденсату від постійних дренажів паропроводу передбачається можливість скидання конденсату в систему збирання та повернення конденсату. Допускається його відведення в напірний конденсатопровід, якщо тиск у дренажному конденсатопроводі не менше ніж на 0,1 МПа (1 кгс/см 2) вище, ніж у напірному.

6.1.25. У вищих точках трубопроводів теплових мереж, у тому числі на кожній секційній ділянці, повинні бути встановлені штуцери із запірною арматурою для випуску повітря (повітряники).

6.1.26. У теплових мережах має бути забезпечена надійна компенсація теплових подовжень трубопроводів. Для компенсації теплових подовжень застосовуються:

гнучкі компенсатори з труб (П-подібні) з попередньою розтяжкоюпід час монтажу;

кути поворотів від 90 до 130 град (самокомпенсація); сильфонні, лінзові, сальникові та манжетні.

Сальникові сталеві компенсатори допускається застосовувати при P y не більше 2,5 МПа та температурі не більше 300 °C для трубопроводів діаметром 100 мм і більше при підземній прокладці та надземній на низьких опорах.

6.1.27. Розтяжку П-подібного компенсатора слід виконувати після закінчення монтажу трубопроводу, контролю якості зварних стиків (крім стиків, що замикають, що використовуються для натягу) і закріплення конструкції нерухомих опор.

Розтяжка компенсатора проводиться на величину, зазначену в проекті, з урахуванням виправлення на температуру зовнішнього повітря при зварюванні стиків, що замикають.

Розтяг компенсатора необхідно виконувати одночасно з двох сторін на стиках, розташованих на відстані не менше 20 і не більше 40 діаметрів трубопроводу від осі симетрії компенсатора, за допомогою стяжних пристроїв, якщо інші вимоги не обґрунтовані проектом.

Про проведення розтяжки компенсаторів слід скласти акт.

6.1.28. Для контролю параметрів теплоносія теплова мережа обладнана добірними пристроямидля виміру:

температури в трубопроводах, що подають і зворотних, перед секційними засувками та у зворотному трубопроводі відгалужень діаметром 300 мм і більше перед засувкою по ходу води;

тиску води в трубопроводах, що подають і зворотних, до і після секційних засувок і регулюючих пристроїв, у прямому і зворотному трубопроводах відгалужень перед засувкою;

тиску пари в трубопроводах відгалужень перед засувкою

6.1.29. У контрольних точках теплових мереж встановлюються місцеві показуючі контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання температури і тиску в трубопроводах.

6.1.30. Зовнішні поверхні трубопроводів та металевих конструкцій теплових мереж (балки, опори, ферми, естакади та ін.) необхідно виконувати захищеними стійкими антикорозійними покриттями.

Введення в експлуатацію теплових мереж після закінчення будівництва або капітального ремонту без зовнішнього покриття антикорозійних труб і металевих конструкцій не допускається.

6.1.31. Для всіх трубопроводів теплових мереж, арматури, фланцевих з'єднань, компенсаторів та опор труб незалежно від температури теплоносія та способів прокладання слід виконувати пристрій теплової ізоляції відповідно до будівельних норм та правил, що визначають вимоги до теплової ізоляції обладнання та трубопроводів.

Матеріали та товщина теплоізоляційних конструкцій повинні визначатися при проектуванні за умов забезпечення нормативних тепловтрат.

6.1.32. Допускається у місцях, не доступних персоналу, при техніко-економічному обґрунтуванні не передбачати теплову ізоляцію:

під час прокладання у приміщеннях зворотних трубопроводів теплових мереж D< 200 мм, если тепловой поток через неизолированные стенки трубопроводов учтен в проекте систем отопления этих помещений;

конденсатопроводів при скиданні конденсату в каналізацію; конденсатних мереж при їх спільній прокладці з паровими мережами в непрохідних каналах.

6.1.33. Арматуру, фланцеві з'єднання, люки, компенсатори слід ізолювати, якщо ізолюється обладнання чи трубопровід.

Теплова ізоляція фланцевих з'єднань, арматури, ділянок трубопроводів, що піддаються періодичному контролю, а також сальникових, лінзових та сильфонних компенсаторів передбачається знімною.

Теплові мережі, прокладені поза приміщеннями, незалежно від виду прокладки, необхідно захистити від впливу вологи.

6.1.34. Конструкція теплової ізоляції повинна унеможливлювати деформацію та сповзання теплоізоляційного шару в процесі експлуатації.

На вертикальних ділянках трубопроводів та обладнання через кожні 1-2 м за висотою необхідно виконувати опорні конструкції.

6.1.35. Для трубопроводів надземної прокладки при застосуванні теплоізоляційних конструкцій із горючих матеріалів слід передбачати вставки завдовжки 3 м із негорючих матеріалів через кожні 100 м довжини трубопроводу.

6.1.36. У місцях встановлення електроустаткування (насосні, теплові пункти, тунелі, камери), а також у місцях встановлення арматури з електроприводом, регуляторів та контрольно-вимірювальних приладів передбачається електричне освітлення, що відповідає правилам улаштування електроустановок.

Прохідні канали теплових мереж обладнуються приточновитяжною вентиляцією.

6.2. Експлуатація

6.2.1. При експлуатації систем теплових мереж повинна бути забезпечена надійність теплопостачання споживачів, подача теплоносія (води та пари) з витратою та параметрами відповідно до температурного графіка та перепаду тиску на введенні.

Приєднання нових споживачів до теплових мереж енергопостачальної організації допускається лише за наявності у джерела теплоти резерву потужності та резерву пропускної спроможності магістралей теплової мережі.

6.2.2. Організація, яка експлуатує теплові мережі, здійснює контроль за дотриманням споживачем заданих режимів теплоспоживання.

6.2.3. Під час експлуатації теплових мереж підтримуються у належному стані шляхи підходу до об'єктів мережі, а також дорожні покриттята планування поверхонь над підземними спорудами, забезпечується справність огороджувальних конструкцій, що перешкоджають доступу сторонніх осіб до обладнання та до запірно-регулюючої арматури.

6.2.4. Розкопка траси трубопроводів теплової мережі або виконання робіт поблизу них сторонніми організаціями допускається лише з дозволу організації, яка експлуатує теплову мережу, під наглядом спеціально призначеної нею особи.

6.2.5. В організації складаються та постійно зберігаються: план теплової мережі (масштабний);

оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми;

профілі теплотрас кожної магістралі з нанесенням лінії статичного тиску;

перелік газонебезпечних камер та прохідних каналів.

На план теплової мережі наносяться сусідні підземні комунікації (газопровід, каналізація, кабелі), рейкові колії електрифікованого транспорту та тягові підстанції у зоні не менше 15 м від проекції на поверхню землі краю будівельної конструкції теплової мережі або безканального трубопроводу по обидва боки траси. На плані теплової мережі систематично відзначаються місця та результати планових шурфувань, місця аварійних пошкоджень, затоплень траси та перекладені ділянки.

План, схеми, профілі теплотрас та перелік газонебезпечних камер та каналів щорічно коригуються відповідно до фактичного стану теплових мереж.

Усі зміни вносяться за підписом відповідальної особиіз зазначенням його посади та дати внесення зміни.

Інформація про зміни у схемах, кресленнях, переліках та відповідні до цього зміни в інструкціях доводяться до відома всіх працівників (із записом у журналі розпоряджень), для яких обов'язково знання цих документів.

6.2.6. На планах, схемах та п'єзометричних графіках позначаються експлуатаційні номери всіх тепломагістралей, камер (вузлів відгалужень), насосних станцій, вузлів автоматичного регулювання, нерухомих опор, компенсаторів та інших споруд теплової мережі.

На експлуатаційних (розрахункових) схемах підлягають нумерації всі приєднані до мережі системи споживача, а оперативних схемах, крім того, секционирующая і запірна арматура.

Арматура, встановлена ​​на трубопроводі, що подає (паропроводі), позначається непарним номером, а відповідна їй арматура на зворотному трубопроводі (конденсатопроводі) – наступним за ним парним номером.

6.2.7. На оперативній схемі теплової мережі відзначаються всі газонебезпечні камери та прохідні канали.

Газонебезпечні камери повинні мати спеціальні знаки, фарбування люків та утримуватись під надійним запором.

Нагляд за газонебезпечними камерами здійснюється відповідно до правил безпеки у газовому господарстві.

6.2.8. Організація, що експлуатує теплові мережі (теплопостачальна організація), бере участь у прийманні після монтажу та ремонту теплових мереж, теплових пунктів та теплоспоживаючих установок, що належать споживачеві.

Участь у технічному прийманні об'єктів споживачів полягає у присутності представника теплопостачальної організації при випробуваннях на міцність та щільність трубопроводів та обладнання теплових пунктів, підключених до теплових мереж теплопостачальної організації, а також систем теплоспоживання, підключених за залежною схемою. В організації, що експлуатує теплові мережі, зберігаються копії актів випробувань, виконавча документація із зазначенням основної запірної та регулюючої арматури, повітряників та дренажів.

6.2.9. Після завершення будівельно-монтажних робіт (при новому будівництві, модернізації, реконструкції), капітального або поточного ремонту із заміною ділянок трубопроводів трубопроводи теплових мереж піддаються випробуванням на міцність та щільність.

Трубопроводи, що прокладаються в непрохідних каналах або безканально, підлягають також попереднім випробуванням на міцність і щільність у процесі виконання робіт до встановлення сальникових (сильфонних) компенсаторів, секційних засувок, закривання каналів та засипання трубопроводів.

6.2.10. Попередні та приймальні випробування трубопроводів виробляють водою. За потреби в окремих випадках допускається виконання попередніх випробувань пневматичним способом.

Виконання пневматичних випробувань надземних трубопроводів, а також трубопроводів, що прокладаються в одному каналі або в одній траншеї з інженерними комунікаціями, що діють, не допускається.

6.2.11. Гідравлічні випробування трубопроводів водяних теплових мереж з метою перевірки міцності та щільності слід проводити пробним тиском із внесенням у паспорт.

Мінімальна величина пробного тиску при гідравлічному випробуванні становить 1,25 робочого тиску, але не менше 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Максимальна величина пробного тиску встановлюється розрахунком на міцність нормативно-технічної документації, узгодженої з Держгіртехнаглядом Росії.

Величину пробного тиску вибирає підприємство-виробник (проектна організація) у межах між мінімальним та максимальним значеннями.

Усі змонтовані трубопроводи теплових мереж, підконтрольні Держгіртехнагляду Росії, повинні бути піддані гідравлічному випробуванню на міцність і щільність відповідно до вимог, встановлених Держгіртехнаглядом Росії.

6.2.12. При проведенні гідравлічних випробувань на міцність та щільність теплових мереж необхідно відключати заглушками обладнання теплових мереж (сальникові, сильфонні компенсатори та ін.), а також ділянки трубопроводів та приєднані теплоспоживаючі енергоустановки, які не задіяні у випробуваннях.

6.2.13. У процесі експлуатації всі теплові мережі повинні піддаватися випробуванням на міцність і щільність для виявлення дефектів не пізніше ніж через два тижні після закінчення. опалювального сезону.

6.2.14. Випробування на міцність та щільність проводяться в наступному порядку:

ділянку трубопроводу, що випробовується, відключити від діючих мереж;

у найвищій точці ділянки трубопроводу, що випробовується (після наповнення його водою і спуску повітря) встановити пробний тиск;

тиск у трубопроводі слід підвищувати плавно;

швидкість підйому тиску має бути зазначена в нормативно-технічній документації (далі НТД) на трубопровід.

При значному перепаді геодезичних відміток на ділянці, що випробовується, значення максимально допустимого тиску в його нижній точці узгоджується з проектною організацією для забезпечення міцності трубопроводів і стійкості нерухомих опор. В іншому випадку випробування ділянки необхідно проводити частинами.

6.2.15. Випробування на міцність та щільність слід виконувати з дотриманням таких основних вимог:

вимірювання тиску при виконанні випробувань слід проводити за двома атестованими пружинними манометрами (один – контрольний) класу не нижче 1,5 з діаметром корпусу не менше 160 мм. Манометр повинен вибиратися з умови, що величина тиску, що вимірюється, знаходиться в 2/3 шкали приладу;

випробувальний тиск має бути забезпечений у верхній точці (позначці) трубопроводів;

температура води повинна бути не нижче 5 °C та не вище 40 °C;

при заповненні водою з трубопроводів має бути повністю видалено повітря;

випробувальний тиск повинен бути витриманий не менше 10 хв і потім знижений до робітника;

при робочому тиску проводиться ретельний огляд трубопроводів по всій їхній довжині.

6.2.16. Результати випробувань вважаються задовільними, якщо під час їх проведення не відбулося падіння тиску та не виявлено ознак розриву, течі або запотівання в зварних швах, а також течі в основному металі, у корпусах та сальниках арматури, у фланцевих з'єднаннях та інших елементах трубопроводів. Крім того, повинні бути відсутні ознаки зсуву або деформації трубопроводів і нерухомих опор.

Про результати випробувань трубопроводів на міцність та щільність необхідно скласти акт встановленої форми.

6.2.17. Трубопроводи теплових мереж до пуску їх в експлуатацію після монтажу, капітального або поточного ремонту із заміною ділянок трубопроводів піддаються очищенню:

паропроводи – продування зі скиданням пари в атмосферу;

водяні мережі в закритих системах теплопостачання та конденсатопроводи – гідропневматичному промиванні;

водяні мережі в відкритих системахтеплопостачання та мережі гарячого водопостачання – гідропневматичного промивання та дезінфекції (відповідно до санітарних правил) з подальшим повторним промиванням питною водою. Повторне промивання після дезінфекції проводиться до досягнення показників якості води, що скидається, відповідних санітарним нормам на питну воду.

Про проведення промивання (продування) трубопроводів необхідно скласти акт.

6.2.18. Для промивання закритих систем теплопостачання допускається використовувати воду з питного або технічного водопроводу, після промивання вода з трубопроводів видаляється.

6.2.19. Підключення теплових мереж та систем теплоспоживання після монтажу та реконструкції здійснюється на підставі дозволу, що видається органами державного енергетичного нагляду.

6.2.20. Заповнення трубопроводів теплових мереж, їх промивання, дезінфекція, включення циркуляції, продування, прогрівання паропроводів та інші операції з пуску водяних та парових теплових мереж, а також будь-які випробування теплових мереж або їх окремих елементів та конструкцій виконуються за програмою, затвердженою технічним керівником організації та погодженою із джерелом теплоти, а за потреби – із природоохоронними органами.

6.2.21. Пуск водяних теплових мереж складається з наступних операцій:

заповнення трубопроводів мережевою водою; встановлення циркуляції; перевірки густини мережі;

включення споживачів та пускового регулювання мережі.

Трубопроводи теплових мереж заповнюються водою температурою не вище 70 °C за відключених систем теплоспоживання.

Заповнення трубопроводів слід проводити водою тиском, що не перевищує статичного тиску заповнюваної частини теплової мережі більш ніж на 0,2 МПа.

Щоб уникнути гідравлічних ударів і для кращого видаленняповітря з трубопроводів максимальна годинна витрата води G b при заповненні трубопроводів теплової мережі з умовним діаметром D y не повинна перевищувати величин, зазначених нижче:

Заповнення розподільчих мереж слід виконувати після заповнення водою магістральних трубопроводів, а відгалужень до споживачів – після заповнення розподільних мереж.

6.2.22. У період пуску необхідно вести спостереження за наповненням та прогріванням трубопроводів, станом запірної арматури, сальникових компенсаторів, дренажних пристроїв.

Послідовність та швидкість проведення пускових операцій здійснюються так, щоб унеможливити значні теплові деформації трубопроводів.

У програмі з пуску теплових мереж враховуються особливості пуску водяної теплової мережі при негативних температурах зовнішнього повітря (після тривалого аварійного зупинки, капітального ремонту або при пуску новозбудованих мереж).

Підігрів мережної води при встановленні циркуляції слід проводити зі швидкістю не більше 30 °C на годину.

У разі пошкодження пускових трубопроводів або пов'язаного з ними обладнання вживаються заходи щодо ліквідації цих пошкоджень.

За відсутності приладів вимірювання витрати теплоносія пускове регулювання проводиться за температурою у зворотних трубопроводах (до вирівнювання температури від усіх підключених до мережі споживачів).

6.2.23. Пуск парових мереж складається з наступних операцій: прогрівання та продування паропроводів;

заповнення та промивання конденсатопроводів; підключення споживачів.

6.2.24. Перед початком прогріву всі засувки на відгалуженнях від ділянки, що прогрівається, щільно закриваються. Спочатку прогрівається магістраль, а згодом по черзі її відгалуження. Невеликі малорозгалужені паропроводи можна прогрівати одночасно по всій мережі.

При виникненні гідравлічних ударів подача пари негайно скорочується, а при частих і сильних ударах - повністю припиняється аж до повного видалення з ділянки паропроводу, що накопичується в ньому, конденсату.

Швидкість прогріву паропроводу регулюється за ознаками появи легких гідравлічних ударів (клацань). При проведенні прогріву необхідно регулювати швидкість, не допускаючи при цьому сповзання паропроводу з рухомих опор.

6.2.25. Під час поточної експлуатації теплових мереж необхідно: підтримувати у справному стані все обладнання, будівельні та інші конструкції теплових мереж, проводячи своєчасно їх огляд та ремонт;

спостерігати за роботою компенсаторів, опор, арматури, дренажів, повітряників, контрольно-вимірювальних приладів та інших елементів обладнання, своєчасно усуваючи виявлені дефекти та нещільності;

виявляти та відновлювати зруйновану теплову ізоляцію та антикорозійне покриття;

видаляти воду, що накопичується в каналах і камерах, і запобігати попаданню туди ґрунтових і верхових вод;

відключати непрацюючі ділянки мережі;

своєчасно видаляти повітря з теплопроводів через повітряники, не допускати присмоктування повітря в теплові мережі, підтримуючи постійно необхідний надлишковий тиск у всіх точках мережі та системах теплоспоживання;

підтримувати чистоту в камерах у прохідних каналах, не допускати перебування у них сторонніх осіб;

вживати заходів щодо запобігання, локалізації та ліквідації аварій та інцидентів у роботі теплової мережі;

здійснювати контроль за корозією.

6.2.26. Для контролю стану обладнання теплових мереж та теплової ізоляції, режимів їх роботи регулярно за графіком проводиться обхід теплопроводів та теплових пунктів. Графік обходу передбачає здійснення контролю стану устаткування як слюсарями-обхідниками, і майстром.

Частота обходів встановлюється залежно від типу обладнання та його стану, але не рідше 1 разу на тиждень протягом опалювального сезону та 1 разу на місяць у міжопалювальний період. Теплові камери слід оглядати не рідше 1 разу на місяць; камери з дренажними насосами – не менше 2 разів на тиждень. Перевірка працездатності дренажних насосівта автоматики їх включення обов'язкова при кожному обході.

Результати огляду заносяться до журналу дефектів теплових мереж.

Дефекти, що загрожують аварією та інцидентом, усуваються негайно. Відомості про дефекти, які не становлять небезпеки з точки зору надійності експлуатації теплової мережі, але які не можна усунути без відключення трубопроводів, заносяться до журналу обходу та огляду теплових мереж, а для ліквідації цих дефектів при найближчому відключенні трубопроводів або при ремонті – до журналу поточних ремонтів . Контроль може здійснюватись дистанційними методами.

6.2.27. При обході теплової мережі та огляду підземних камер персонал забезпечується набором необхідних інструментів, пристроїв, освітлювальних приладів, газоаналізатором вибухозахищеного типу.

6.2.28. Для контролю гідравлічного та температурного режимівтеплових мереж та теплоспоживаючих установок необхідно при планових обходах перевіряти тиск і температуру у вузлових точках мережі за манометрами та термометрами.

6.2.29. При експлуатації теплових мереж витік теплоносія не повинен перевищувати норму, яка становить 0,25 % середньорічного об'єму води в тепловій мережі та приєднаних до неї системах теплоспоживання за годину, незалежно від схеми їх приєднання, за винятком систем гарячого водопостачання (далі ГВП), приєднаних через водопідігрівач.

При визначенні норми витоку теплоносія не повинна враховуватися витрата води на заповнення теплопроводів та систем теплоспоживання під час їх планового ремонту та підключення нових ділянок мережі та споживачів.

6.2.30. Для контролю за щільністю обладнання джерел теплоти, теплових мереж та систем теплоспоживання допускається в установленому порядкувикористання індикаторів витоку, що забарвлюють, допущених до застосування в системах теплопостачання.

6.2.31. На кожному вузлі підживлення теплових мереж визначається витрата підживлювальної води, що відповідає нормативному витоку, та забезпечується приладовий облік фактичної витрати підживлювальної води.

При витоку теплоносія, що перевищує встановлені норми, повинні бути вжиті заходи щодо виявлення місця витоків та їх усунення.

6.2.32. Крім випробувань на міцність і щільність в організаціях, що експлуатують теплові мережі, проводяться їх випробування на максимальну температуру теплоносія, визначення теплових і гідравлічних втрат 1 раз на 5 років.

Всі випробування теплових мереж виконуються окремо та відповідно до діючих методичних вказівок.

6.2.33. На кожну ділянку тепломережі (незалежно від параметрів теплоносія та діаметра трубопроводів), що вводиться в роботу, складається паспорт встановленої форми (додаток 5). У паспорті ведеться облік тривалості експлуатації трубопроводів та конструкцій тепломережі, робляться записи про результати всіх видів випробувань (крім щорічних на міцність та герметичність після закінчення опалювального сезону), заносяться відомості про ремонти, реконструкції та технічні огляди.

6.2.34. Для контролю за станом підземних теплопроводів, теплоізоляційних та будівельних конструкцій слід періодично проводити шурфування на тепловій мережі.

Планові шурфування проводяться за планом, який щорічно складає, затвердженому відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію теплових енергоустановок та (або) теплових мереж (технічним керівником) організації.

Кількість шурфовок, що щорічно проводяться, встановлюється в залежності від протяжності мережі, способів прокладок і теплоізоляційних конструкцій, кількості раніше виявлених корозійних пошкоджень труб, результатів випробувань на наявність потенціалу блукаючих струмів.

На 1 км траси передбачається щонайменше одного шурфу.

На нових ділянках мережі шурфування починаються з третього року експлуатації.

6.2.35. Шурфування в першу чергу проводяться:

поблизу місць, де зафіксовано корозійні пошкодження трубопроводів;

у місцях перетинів із водостоками, каналізацією, водопроводом;

на ділянках, розташованих поблизу відкритих водостоків (кюветів), що проходять під газонами або поблизу бортового каміння тротуарів;

у місцях із несприятливими гідрогеологічними умовами;

на ділянках з передбачуваним незадовільний стан теплоізоляційних конструкцій (про що свідчать, наприклад, талі місця вздовж траси теплопроводу в зимовий час);

на ділянках безканальної прокладки, а також канальної прокладки з теплоізоляцією без повітряного зазору.

6.2.36. Розміри шурфу вибирають, виходячи зі зручності огляду трубопроводу, що розкривається, з усіх боків. У безканальних прокладках передбачаються розміри шурфу внизу не менше 1,5x1,5 м; у канальних прокладках мінімальні розміри забезпечують зняття плит перекриття на довжину не менше ніж 1,5 м.

6.2.37. При шурфовому контролі проводиться огляд ізоляції, трубопроводу під ізоляцією та будівельних конструкцій. За наявності помітних слідів корозії необхідно зачистити поверхню труби і виміряти товщину стінки трубопроводу за допомогою ультразвукового товщиноміра або дефектоскопа.

При результатах вимірювань, що викликають сумніви, і при виявленні потонання стінки на 10% і більше необхідно провести контрольні засвердлювання та визначити фактичну товщину стінки.

При виявленні місцевого потонання стінки на 10 % проектного (початкового) значення ці ділянки повторно контролюють ремонтну кампанію наступного року.

Ділянки з потонання стінки трубопроводу на 20% і більше підлягають заміні.

За результатами огляду складається акт.

6.2.38. Роботи із захисту теплових мереж від електрохімічної корозії проводяться спеціалізованими організаціями (підрозділами).

Експлуатація засобів захисту від корозії та корозійні вимірювання виконуються відповідно до чинних нормативно-технічних документів.

6.2.39. Для визначення корозійної агресивності ґрунтів та небезпечної дії блукаючих струмів проводяться систематичні огляди трубопроводів підземних теплових мереж та електричні вимірювання на потенціал блукаючих струмів.

6.2.40. Електричні вимірювання на трасах теплових мереж, що знову споруджуються і реконструюються, проводяться організаціями, які розробили проект теплових мереж, або спеціалізованими організаціями, що розробляють технічні рішення щодо захисту теплових мереж від зовнішньої корозії.

Вимірювання питомого електричного опору ґрунтів проводяться в міру необхідності виявлення ділянок траси теплових мереж безканальної прокладки в ґрунтах з високою корозійною агресивністю.

Корозійні вимірювання для визначення небезпечної дії блукаючих струмів на сталеві трубопроводи підземних теплових мереж повинні проводитися в зонах впливу блукаючих струмів 1 раз на 6 місяців, а також після кожної значної зміни режиму роботи систем електропостачання електрифікованого транспорту (зміна графіка роботи електротранспорту, зміни розташування тягових підстанцій, відсмоктуючих пунктів і т. д.) та умов, пов'язаних з розвитком мережі підземних споруд та джерел блукаючих струмів, запровадження засобів електрохімічного захисту на суміжних спорудах.

В інших випадках вимір проводиться 1 раз на 2 роки.

6.2.41. Установки електрохімічного захисту піддаються періодичному технічному огляду, перевірці ефективності їх роботи та планово-попереджувального ремонту.

Установки електротехнічного захисту завжди містяться у стані повної працездатності.

Профілактичне обслуговування установок електрохімічного захисту здійснюється за графіком технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів, затверджених технічним керівником організації. Графік передбачає перелік видів та обсягів технічних оглядів та ремонтних робіт, строки їх проведення, вказівки щодо організації обліку та звітності про виконані роботи.

6.2.42. Технічні огляди та планово-попереджувальні ремонти проводяться у наступні терміни:

технічний огляд катодних установок – 2 десь у місяць, дренажних установок – 4 десь у місяць;

технічний огляд із перевіркою ефективності – 1 раз на 6 місяців;

поточний ремонт – 1 раз на рік; капітальний ремонт – 1 раз на 5 років.

Усі несправності у роботі установки електрохімічного захисту усуваються протягом 24 годин після їх виявлення.

6.2.43. Ефективність дії дренажних та катодних установок перевіряється 2 рази на рік, а також при кожній зміні режиму роботи установок електрохімічного захисту та при змінах, пов'язаних з розвитком мережі підземних споруд та джерел блукаючих струмів.

6.2.44. Опір розтіканню струму з анодного заземлювача катодної станції вимірюється завжди, коли режим роботи катодної станції різко змінюється, але з рідше 1 десь у рік.

6.2.45. Сумарна тривалість перерв у роботі установок електрохімічного захисту на теплових мережах не може перевищувати 7 діб протягом року.

6.2.46. При експлуатації електроізолюючих фланцевих з'єднань періодично, але не рідше за 1 раз на рік проводяться їх технічні огляди.

6.2.47. У водяних теплових мережах і на конденсатопроводах здійснюється систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів шляхом аналізів мережної води та конденсату, а також по індикаторах внутрішньої корозії, встановлених у найбільш характерних точках теплових мереж (на висновках від джерела теплоти, на кінцевих ділянках, у кількох проміжних вузлах ). Перевірка індикаторів внутрішньої корозії здійснюється в період ремонту.

6.2.48. Щорічно перед початком опалювального сезону всі насосні станції необхідно піддавати комплексному випробуванню для визначення якості ремонту, правильності роботи та взаємодії всього тепломеханічного та електротехнічного обладнання, засобів контролю, автоматики, телемеханіки, захисту обладнання системи теплопостачання та визначення ступеня готовності насосних станцій до опалювального сезону.

6.2.49. Поточний огляд обладнання автоматизованих насосних станцій слід проводити щозмінно, перевіряючи навантаження електрообладнання, температуру підшипників, наявність мастила, стан сальників, дію системи охолодження, наявність діаграмних стрічок у приладах, що реєструють.

6.2.50. На неавтоматизованих насосних станціях проводиться щозмінне обслуговування обладнання.

6.2.51. Перед запуском насосів, а при їх роботі 1 раз на зміну необхідно перевіряти стан насосного та пов'язаного з ним обладнання.

У дренажних станціях не менше 2 разів на тиждень слід контролювати вплив регулятора рівня на пристрій автоматичного включення насосів.

6.2.52. При експлуатації автоматичних регуляторів проводяться періодичні огляди їх стану, перевірка роботи, очищення та змащення частин, що рухаються, коригування та налаштування регулюючих органів на підтримку заданих параметрів. Пристрої автоматизації та технологічного захисту теплових мереж можуть бути виведені з роботи лише за розпорядженням технічного керівника організації, крім випадків відключення окремих захистів під час запуску обладнання, передбачених місцевою інструкцією.

6.2.53. Підживлення теплової мережі проводиться пом'якшеною деаерованою водою, якісні показники якої відповідають вимогам до якості мережної та підживлювальної води водогрійних котлів залежно від виду джерела теплоти та системи теплопостачання.

6.2.54. Підживлення систем теплоспоживання, підключених за незалежною схемою здійснюється водою з теплової мережі.

6.2.55. Тиск води в будь-якій точці лінії подачі водяних теплових мереж, теплових пунктів і у верхніх точках безпосередньо приєднаних систем теплоспоживання при роботі мережевих насосів повинен бути вищим за тиск насиченої пари води при її максимальній температурі не менше, ніж на 0,5 кгс/см 2 .

6.2.56. Надлишковий тиск води у зворотній лінії водяних теплових мереж при роботі мережевих насосів повинен бути не нижче 0,5 кгс/см 2 . Тиск води у зворотній лінії має бути не вище допустимого для теплових мереж, теплових пунктів та безпосередньо приєднаних систем теплоспоживання.

6.2.57. Непрацююча теплова мережа заповнюється тільки деаерованою водою і повинна бути під надлишковим тискомне нижче 0,5 кгс/см2 у верхніх точках трубопроводів.

6.2.58. Для двотрубних водяних теплових мереж у основі режиму відпуску теплоти передбачається графік центрального якісного регулювання.

За наявності навантаження гарячого водопостачання мінімальна температура води в трубопроводі мережі, що подає, передбачається для закритих систем теплопостачання не нижче 70 °C; для відкритих систем теплопостачання гарячого водопостачання не нижче 60 °C.

6.2.59. Температура води в лінії подачі водяної теплової мережі відповідно до затвердженого для системи теплопостачання графіка задається за усередненою температурою зовнішнього повітря за проміжок часу в межах 12–24 год, який визначається диспетчером теплової мережі залежно від довжини мереж, кліматичних умов та інших факторів.

Відхилення від заданого режиму на джерелі теплоти передбачаються не більше:

за температурою води, що надходить до теплової мережі ±3 %;

по тиску в трубопроводі, що подає ±5 %;

за тиском у зворотному трубопроводі ±0,2 кгс/см 2 .

Відхилення фактичної середньодобової температури зворотної водиз теплової мережі може перевищувати задану графіком не більше ніж +5%. Зниження фактичної температури зворотної води проти графіком не лімітується.

6.2.60. Гідравлічні режими водяних теплових мереж розробляються щорічно для опалювального та літнього періодів; для відкритих систем теплопостачання в опалювальний період режими розробляються при максимальному водорозборі з трубопроводу, що подає і зворотного, і за відсутності водорозбору.

Заходи щодо регулювання витрати води у споживачів складаються для кожного опалювального сезону.

Черговість спорудження нових магістралей та насосних станцій, передбачених схемою теплопостачання, визначається з урахуванням реального зростання теплового навантаження, що приєднується, для чого в організації, що експлуатує теплову мережу, розробляються гідравлічні режими системи теплопостачання на найближчі 3–5 років.

6.2.61. Для кожної контрольної точки теплової мережі і на вузлах підживлення у вигляді режимної карти встановлюються допустимі значення витрат і тисків води в трубопроводах, що подає, зворотному (і підживлювальному), відповідні нормальним гідравлічним режимам для опалювального та літнього періодів.

6.2.62. При аварійному припиненні електропостачання мережевих та перекачувальних насосів організація, що експлуатує теплову мережу, забезпечує тиск у теплових мережах та системах теплоспоживання в межах допустимого рівня. За можливості перевищення цього рівня передбачається встановлення спеціальних пристроїв, які оберігають систему теплопостачання від гідроударів.

6.2.63. Ремонт теплових мереж здійснюється відповідно до затвердженого графіка (плану) на основі результатів аналізу виявлених дефектів, пошкоджень, періодичних оглядів, випробувань, діагностики та щорічних випробувань на міцність та щільність.

Графік ремонтних робіт складається виходячи з умови одночасного ремонту трубопроводів теплової мережі та теплових пунктів.

Перед проведенням ремонтів теплових мереж трубопроводи звільняються від води, канали повинні бути осушені. Температура води, що відкачується з колодязів, не повинна перевищувати 40 °C. Спускання води з камери теплових мереж на поверхню землі не допускається.

6.2.64. У кожній організації, що експлуатує теплові мережі (у кожному експлуатаційному районі, ділянці), складається інструкція, яка затверджується технічним керівником організації, з чітко розробленим оперативним планом дій під час аварії на будь-якій із тепломагістралей або насосної станціїстосовно місцевих умов та комунікацій мережі.

Інструкція повинна передбачати порядок відключення магістралей, розподільних мереж та відгалужень до споживачів, порядок обходу камер та теплових пунктів, можливі перемикання для подачі теплоти споживачам від інших магістралей та мати схеми можливих аварійних перемикань між магістралями.

Плани ліквідації технологічних порушень у теплових мережах міст та великих населених пунктів узгоджуються з місцевими органами влади.

6.2.65. За розробленими схемами перемикань з оперативним та оперативно-ремонтним персоналом теплових мереж регулярно за затвердженим графіком (але не рідше 1 разу на квартал) проводяться тренування з відпрацюванням чіткості, послідовності та швидкості виконання протиаварійних операцій з відображенням їх на оперативній схемі.

6.2.66. Для швидкого проведення робіт з обмеження поширення аварій у теплових мережах та ліквідації пошкоджень кожен експлуатаційний район тепломережі забезпечує необхідний запас арматури та матеріалів. Встановлювана на трубопроводах арматура передбачається однотипна по довжині та фланцям.

Аварійний запас матеріалів зберігається у двох місцях: основна частина зберігається у коморі, а деяка кількість аварійного запасу (витратного) знаходиться у спеціальній шафі у розпорядженні відповідальної особи з оперативного персоналу. Витратні матеріали, використані оперативним персоналом, Заповнюються протягом 24 год з основної частини запасу.

Запас арматури та матеріалів для кожного експлуатаційного району тепломережі визначається залежно від протяжності трубопроводів та кількості встановленої арматури відповідно до норм аварійного запасу, складається перелік необхідних арматури та матеріалів, який затверджується відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію теплових мереж організації.

Цей текст є ознайомлювальним фрагментом.З книги Правила технічної експлуатації теплових енергоустановок у питаннях та відповідях. Посібник для вивчення та підготовки до перевірки знань автора

2.8. Технічна документація на теплові енергоустановки Питання 83. Які документи зберігаються та використовуються в роботі під час експлуатації теплових енергоустановок? Відповідь. Зберігаються та використовуються в роботі такі документи: генеральний план з нанесеними будинками,

З книги Забезпечення безпеки освітньої установи автора Петров Сергій Вікторович

5.4. Теплові насоси Питання 201. Які установки доцільно застосування теплових насосів? Відповідь. Доцільно застосування як двоцільових установок, що одночасно виробляють штучний холод і теплову енергіюз метою теплопостачання (п.

З книги Правила влаштування електроустановок у питаннях та відповідях. Посібник для вивчення та підготовки до перевірки знань. Розділи 1, 6, 7 автора Красник Валентин Вікторович

6. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ 6.1. Технічні вимоги Питання 209. Як слід розташовувати трубопроводи теплових мереж та гарячого водопостачання при 4-трубній прокладці? Відповідь. Слід, як правило, розташовувати в одному каналі з виконанням роздільної теплової ізоляції кожного

З книги Винаходи Дедала автора Джоунс Девід

9.1. Теплові пункти

З книги Про інтелект [інша версія перекладу книги] автора Хокінс Джефф

9.2. Пошкодження водопровідної мережі Ознаками ушкоджень є протікання, затоплення на вулицях, підтоплення оглядових колодязів, наявність води у підвальних приміщеннях, падіння напору води у мережі. За можливості бажано силами персоналу та старшокласників

З книги Система технічне обслуговуваннята ремонту енергетичного обладнання: Довідник автора Ящура Олександр Ігнатович

1.2. Електропостачання та електричні мережі Область застосування, визначення Питання 35. На які системи електропостачання поширюються ці Правила? Відповідь. Поширюються попри всі системи електропостачання. Системи електропостачання підземних, тягових та інших

З книги Створюємо робота-андроїда своїми руками автора Ловін Джон

Теплові насоси та штани з обігрівом Дедал розмірковує над проблемою теплого одягу. Нинішня мода, судячи з усього, пропонує рішення, найменше розраховані на збереження тепла тіла: мінімальна кількість тонкого одягу, що щільно облягає, що навряд чи придатне для

З книги Шелест гранати автора Прищепенко Олександр Борисович

З книги Все про передпускові обігрівачі та обігрівачі автора Найман Володимир

8. ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ Вказівки щодо ТО та ремонту в даному розділі наведені для електричних мереж наступних призначень: повітряні лінії електропередачі (ПЛ) напругою до 35 кВ; кабельні лінії (КЛ) зовнішньої та внутрішньої прокладки до 10 кВ; внутрішньоцехові силові мережі

З книги Бойові кораблі автора Перля Зигмунд Наумович

Теплові датчики Найбільш відомими тепловими датчиками є термістори (див. рис. 5.42). Цей пристрій пасивного типузмінює опір пропорційно температурі. Існують термістори, що мають позитивний та негативний температурний коефіцієнти

Із книги Теплоенергетичні установки. Збірник нормативних документів автора Колектив авторів

2.2. Уран, нейтрони миттєві та запізнювальні, швидкі та теплові …Ядро урану містить 92 позитивно заряджених протонів. Це - білий на свіжому зламі метал, який на повітрі спочатку покривається нальотом кольору стиглої сливи, а потім і зовсім чорніє. Як і всі тяжкі

З книги Історія електротехніки автора Колектив авторів

Глава 5 Теплові акумулятори Пристрій та принцип роботи або пуск двигуна «на халяву» Серед технічних засобів, Що забезпечують впевнений запуск двигуна взимку, виділяється одне оригінальне, що в буквальному сенсі не вимагає додаткової енергії. Цей пристрій

З книги Управління та налаштування Wi-Fiу своєму домі автора Кашкаров Андрій Петрович

Мережі Прихованість підводного човна змушує застосовувати проти нього особливі засобиборотьби. У цьому розділі буде коротко розказано про те, як захищаються наші дні від невидимого ворога, як його виявляють я знищують. Навіть найменші підводні човни-ліліпути, проникаючи

З книги автора

6. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ 6.1. Технічні вимоги6.1.1. Спосіб прокладання нових теплових мереж, будівельні конструкції, теплова ізоляція повинні відповідати вимогам діючих будівельних норм та правил та інших нормативно-технічних документів. Вибір діаметрів

З книги автора

5.3.4. РОЗПОДІЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ Призначення цих мереж - розподіл електричної енергії, що одержується від джерел живлення (електричних станцій та знижувальних напруг підстанцій), по території електропостачального району та безпосередня її подача до

З книги автора

1. Аспекти організації мережі Wi-Fi Досить поширена сьогодні абревіатура Wi-Fi розшифровується як торгова марка Wi-Fi Alliance для бездротової мережі на базі стандарту IEEE 802.11. Під абревіатурою Wi-Fi (від англійського словосполучення Wireless Fidelity)

Діє Редакція від 24.06.2003

Найменування документ"ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 41-02-2003" (утв. Постановою Держбуду РФ від 24.06.2003 N 110)
Вид документапостанова, норми, перелік, правила
Прийняв органдержбуд Росії
Номер документа110
Дата прийняття01.01.1970
Дата редакції24.06.2003
Дата реєстрації в Мін'юсті01.01.1970
Статусдіє
Публікація
  • На момент включення до бази документа опубліковано не було
НавігаторПримітки

"ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 41-02-2003" (утв. Постановою Держбуду РФ від 24.06.2003 N 110)

Вступ

Справжні будівельні норми та правила встановлюють комплекс обов'язкових нормативних вимогз проектування теплових мереж, споруд на теплових мережах у взаємозв'язку з усіма елементами систем централізованого теплопостачанняу частині їхньої взаємодії в єдиному технологічному процесі виробництва, розподілу, транспортування та споживання теплової енергії, раціонального використанняпаливно-енергетичних ресурсів

Встановлено вимоги щодо безпеки, надійності, а також живучості систем теплопостачання.

При розробці БНіП використані нормативні матеріали провідних російських та зарубіжних компаній, враховано 17-річний досвід застосування діючих норм проектними та експлуатуючими організаціями Росії.

У будівельних нормах та правилах вперше:

Запроваджено норми екологічної та експлуатаційної безпеки, готовності (якості) теплопостачання; розширено застосування критерію ймовірності безвідмовної роботи;

сформульовано принципи та вимоги забезпечення живучості у нерозрахункових (екстремальних) умовах, уточнено ознаки систем централізованого теплопостачання;

запроваджено норми застосування при проектуванні теплових мереж критеріїв надійності;

дано критерії вибору теплоізоляційних конструкцій з урахуванням протипожежної безпеки.

У розробці БНіП взяли участь: канд. техн. наук Я.А. Ковилянський, А.І. Коротків, канд. техн. наук Г.Х. Умеркін, А.А. Шереметова, Л.І. Жуковська, Л.В. Макарова, В. І. Журіна, канд. техн. наук Б.М. Красовський, канд. техн. наук О.В. Гришкова, канд. техн. наук Т.М. Романова, канд. техн. наук Б.М. Шойхет, Л. В. Ставрицька, д-р техн. наук О.П. Акользін, канд. техн. наук І.Л. Майзель, Є.М. Шмирьов, Л.П. Каніна, Л.Д. Сатанов, PM. Соколів, д-р техн. наук Ю.В. Балабан-Ірменін, А.І. Кравцов, Ш.М. Абайбуров, В.М. Симонов, канд. техн. наук В.І. Лівчак, A.В. Фішер, Ю.У. Юнусов, Н.Г. Шевченка, канд. техн. наук В.Я. Магаліф, А.А. Хандріков, Л.Є. Любецький, канд. техн. наук Р.Л. Єрмаков, В.С. Вотінцев, Т.Ф. Миронова, д-р техн. наук О.Ф. Шаповал, В.А. Глухарєв, В.П. Бовбель, Л.С. Васильєва.

1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані норми і правила поширюються на теплові мережі (з усіма супутніми конструкціями) від вихідних запірних засувок (виключаючи їх) колекторів джерела теплоти або від зовнішніх стін джерела теплоти до вихідних запірних засувок (включаючи їх) теплових пунктів (вузлів вводів) будівель та споруд, транспортування гарячу воду з температурою до 200 °З тиском до 2,5 МПа включно, водяну пару з температурою до 440 °З тиском до 6,3 МПа включно, конденсат водяної пари.

До складу теплових мереж включено будинки та споруди теплових мереж: насосні, теплові пункти, павільйони, камери, дренажні пристрої тощо.

У цих нормах розглядаються системи централізованого теплопостачання (далі - СЦТ) у частині їхньої взаємодії у єдиному технологічному процесі виробництва, розподілу, транспортування та споживання теплоти.

Цих норм і правил слід дотримуватись при проектуванні нових та реконструкції, модернізації та технічному переозброєнні існуючих теплових мереж (включаючи споруди на теплових мережах).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цих нормах використовуються такі терміни та визначення.

Система централізованого теплопостачання - система, що складається з одного або кількох джерел теплоти, теплових мереж (незалежно від діаметра, числа та протяжності зовнішніх теплопроводів) та споживачів теплоти.

Імовірність безвідмовної роботи системи [Р] - здатність системи не допускати відмов, що призводять до падіння температури в житлових приміщеннях і опалювальних приміщеннях громадських будівельнижче +12 °С, у промислових будинках нижче +8 °С, більше числа разів, встановленого нормативами.

Коефіцієнт готовності (якості) системи [Кг] - можливість працездатного стану системи в довільний момент часу підтримувати в опалюваних приміщеннях розрахункову внутрішню температуру, крім періодів зниження температури, що допускаються нормативами.

Живучість системи [Ж] – здатність системи зберігати свою працездатність в аварійних (екстремальних) умовах, а також після тривалих (понад 54 год) зупинок.

Термін служби теплових мереж - період часу в календарних роках з дня введення в експлуатацію, після якого слід провести експертне обстеження технічного стану трубопроводу з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації трубопроводу або необхідності його демонтажу.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Теплові мережі поділяються на магістральні, розподільні, квартальні та відгалуження від магістральних та розподільчих теплових мереж до окремих будівель та споруд. Поділ теплових мереж встановлюється проектом чи експлуатаційною організацією.

4.2 Споживачі теплоти за надійністю теплопостачання поділяються на три категорії:

Наприклад, лікарні, пологові будинки, дитячі дошкільні закладиз цілодобовим перебуванням дітей, картинні галереї, хімічні та спеціальні виробництва, шахти тощо.

житлових та громадських будівель до 12 °С;

промислових будівель до 8 °С.

5 Загальні положення

5.1 Рішення щодо перспективного розвитку систем теплопостачання населених пунктів, промислових вузлів, груп промислових підприємств, районів та інших адміністративно-територіальних утворень, а також окремих СЦТ слід розробляти у схемах теплопостачання. Під час розробки схем теплопостачання розрахункові теплові навантаження визначаються:

А) для існуючої забудови населених пунктів та діючих промислових підприємств – за проектами з уточненням щодо фактичних теплових навантажень;

б) для промислових підприємств, що намічаються до будівництва, - за укрупненими нормами розвитку основного (профільного) виробництва або проектами аналогічних виробництв;

в) для житлових районів, що намічаються до забудови, - за укрупненими показниками щільності розміщення теплових навантажень або за питомими тепловими характеристиками будівель і споруд згідно з генеральними планами забудови районів населеного пункту.

5.2 Розрахункові теплові навантаження під час проектування теплових мереж визначаються за даними конкретних проектів нового будівництва, а існуючого - за фактичними тепловими навантаженнями. Допускається за відсутності даних керуватися вказівками 5.1. Середні навантаження на гаряче водопостачання окремих будівель допускається визначати за СНіП 2.04.01.

5.3 Розрахункові втрати теплоти в теплових мережах слід визначати як суму теплових втрат через ізольовані поверхні трубопроводів та величини середньорічних втрат теплоносія.

5.4. При аваріях (відмовах) на джерелі теплоти на його вихідних колекторах протягом усього ремонтно-відновного періоду повинні забезпечуватися:

подача 100% необхідної теплоти споживачам першої категорії (якщо інші режими не передбачені договором);

подача теплоти на опалення та вентиляцію житлово-комунальним та промисловим споживачам другої та третьої категорій у розмірах, зазначених у таблиці 1;

заданий споживачем аварійний режим витрати пари та технологічної гарячої води;

Заданий споживачем аварійний тепловий режим роботи вентиляційних систем, що не відключаються;

Таблиця 1

Таблиця відповідає температурі зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

Середньодобова витрата теплоти за опалювальний період на гаряче водопостачання (у разі неможливості його відключення).

5.5 При спільній роботі кількох джерел теплоти на єдину теплову мережу району (міста) має передбачатися взаємне резервування джерел теплоти, що забезпечує аварійний режим 5.4.

6 СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

6.11 Водяні теплові мережі слід проектувати, як правило, двотрубними, що одночасно подають теплоту на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні потреби.

Багатотрубні та однотрубні теплові мережі допускається застосовувати при техніко-економічному обґрунтуванні.

Теплові мережі, що транспортують у відкритих системах теплопостачання мережну воду в одному напрямку, при надземному прокладанні допускається проектувати в однотрубному виконанні при довжині транзиту до 5 км. При більшій протяжності та відсутності резервного підживлення СЦТ від інших джерел теплоти теплові мережі повинні виконуватись у два (або більше) паралельні теплопроводи.

Самостійні теплові мережі для приєднання технологічних споживачів теплоти слід передбачати, якщо якість та параметри теплоносія відрізняються від прийнятих у теплових мережах.

6.12 Схема та конфігурація теплових мереж повинні забезпечувати теплопостачання на рівні заданих показників надійності шляхом:

застосування найбільш прогресивних конструкцій та технічних рішень;

спільної роботи джерел теплоти;

прокладання резервних теплопроводів;

улаштування перемичок між тепловими мережами суміжних теплових районів.

6.13 Теплові мережі можуть бути кільцевими та тупиковими, резервованими та нерезервованими.

Число та місце розташування резервних трубопровідних з'єднань між суміжними теплопроводами слід визначати за критерієм ймовірності безвідмовної роботи.

6.14 Системи опалення та вентиляції споживачів повинні приєднуватися до двотрубних водяних теплових мереж безпосередньо за залежною схемою приєднання.

За незалежною схемою, що передбачає встановлення в теплових пунктах водопідігрівачів, допускається приєднувати при обґрунтуванні системи опалення та вентиляції будівель 12 поверхів та вище та інших споживачів, якщо незалежне приєднання зумовлене гідравлічним режимом роботи системи.

6.15 Якість вихідної води для відкритих та закритих систем теплопостачання має відповідати вимогам СанПіН 2.1.4.1074 та правилам технічної експлуатації електричних станцій та мереж Міненерго Росії.

Для закритих систем теплопостачання за наявності термічної деаерації можна використовувати технічну воду.

6.16 Розрахункова годинна витрата води для визначення продуктивності водопідготовки та відповідного обладнання для підживлення системи теплопостачання слід приймати:

у закритих системах теплопостачання – 0,75 % фактичного об'єму води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення та вентиляції будівель. При цьому для ділянок теплових мереж довжиною понад 5 км від джерел теплоти без розподілу теплоти розрахункову витрату води слід приймати рівним 0,5 % об'єму води в цих трубопроводах;

у відкритих системах теплопостачання - рівним розрахунковим середнім витратам води на гаряче водопостачання з коефіцієнтом 1,2 плюс 0,75 % фактичного обсягу води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання будівель. При цьому для ділянок теплових мереж довжиною понад 5 км від джерел теплоти без розподілу теплоти розрахункову витрату води слід приймати рівним 0,5 % об'єму води в цих трубопроводах;

Для окремих теплових мереж гарячого водопостачання за наявності баків-акумуляторів - рівним розрахунковим середнім витратам води на гаряче водопостачання з коефіцієнтом 1,2; за відсутності баків - за максимальною витратою води на гаряче водопостачання плюс (в обох випадках) 0,75 % фактичного обсягу води у трубопроводах мереж та приєднаних до них систем гарячого водопостачання будівель.

6.17 Для відкритих і закритих систем теплопостачання повинно передбачатися додатково аварійне підживлення хімічно не обробленою та недеаерованою водою, витрата якої приймається у кількості 2 % об'єму води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення, вентиляції та в системах гарячого водопостачання для відкритих систем теплопостачання. За наявності кількох окремих теплових мереж, що відходять від колектора теплоджерела, аварійне підживлення допускається визначати лише для однієї найбільшої за обсягом теплової мережі. Для відкритих систем теплопостачання аварійне підживлення повинне забезпечуватися лише із систем господарсько-питного водопостачання.

6.18 Об'єм води в системах теплопостачання за відсутності даних за фактичними обсягами води допускається приймати рівним 65 м3 на 1 МВт розрахункового теплового навантаження при закритій системі теплопостачання, 70 м3 на 1 МВт - при відкритій системі та 30 м3 на 1 МВт середнього навантаження - при окремих мережах водопостачання.

6.19 Розміщення баків-акумуляторів гарячої води можливе як на джерелі теплоти, так і в районах теплоспоживання. При цьому на джерелі теплоти повинні передбачатись баки-акумулятори місткістю не менше 25 % загальної розрахункової місткості баків. Внутрішня поверхня баків має бути захищена від корозії, а вода в них – від аерації, при цьому має передбачатися безперервне оновлення води у баках.

6.20 Для відкритих систем теплопостачання, а також при окремих теплових мережах на гаряче водопостачання повинні передбачатися баки-акумулятори хімічно обробленої та деаерованої підживлювальної води, розрахунковою місткістю, що дорівнює десятикратній величині середньогодинної витрати води на гаряче водопостачання.

6.21 У ​​закритих системах теплопостачання на джерелах теплоти потужністю 100 МВт і більше слід передбачати встановлення баків запасу хімічно обробленої та деаерованої підживлювальної води місткістю 3 % об'єму води в системі теплопостачання, при цьому повинно забезпечуватись оновлення води в баках.

Число баків незалежно від системи теплопостачання приймається не менше двох по 50% робочого об'єму.

6.22 У СЦТ з теплопроводами будь-якої протяжності від джерела теплоти до районів теплоспоживання допускається використання теплопроводів як ємностей, що акумулюють.

6.23 При розташуванні групи баків-акумуляторів поза територією джерел теплоти вона повинна бути огороджена загальним валом заввишки не менше 0,5 м. Обвалована територія повинна вміщувати об'єм води у найбільшому баку та мати відведення води у каналізацію.

6.24 Встановлювати баки-акумулятори гарячої води у житлових кварталах не допускається. Відстань від баків-акумуляторів гарячої води до межі житлових кварталів повинна бути не менше 30 м. При цьому на ґрунтах 1-го типу просадності відстань, крім того, повинна бути не менше 1,5 товщини шару грунту просадки.

При розміщенні баків-акумуляторів поза територією джерел теплоти слід передбачати їхню огорожу висотою не менше 2,5 м для унеможливлення доступу сторонніх осіб до баків.

6.25 Баки-акумулятори гарячої води у споживачів повинні передбачатись у системах гарячого водопостачання промислових підприємств для вирівнювання змінного графіка споживання води об'єктами, що мають зосереджені короткочасні витрати води на гаряче водопостачання.

Для об'єктів промислових підприємств, які мають відношення середнього теплового навантаження на гаряче водопостачання до максимального теплового навантаження на опалення менше 0,2, баки-акумулятори не встановлюються.

6.26 Для зменшення втрат мережної води та відповідно теплоти при планових або вимушених спорожненнях теплопроводів допускається встановлення в теплових мережах спеціальних баків-накопичувачів, місткість яких визначається обсягом теплопроводів між двома засувками, що секціонують.

7 ТЕПЛОНОСІЇ І ЇХ ПАРАМЕТРИ

7.1 У системах централізованого теплопостачання для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових, громадських та виробничих будівель як теплоносія слід, як правило, приймати воду.

Слід також перевіряти можливість застосування води як теплоносія для технологічних процесів.

Застосування для підприємств як єдиний теплоносій пари для технологічних процесів, опалення, вентиляції та гарячого водопостачання допускається при техніко-економічному обґрунтуванні.

7.2 Максимальна розрахункова температура мережевої води на виході з джерела теплоти, в теплових мережах та приймачах теплоти встановлюється на основі техніко-економічних розрахунків.

За наявності в закритих системах теплопостачання навантаження гарячого водопостачання мінімальна температура мережної води на виході з джерела теплоти та в теплових мережах повинна забезпечувати можливість підігріву води, що надходить на гаряче водопостачання до рівня, що нормується.

7.3 Температура мережної води, що повертається на теплові електростанції з комбінованим виробленням теплоти та електроенергії, визначається техніко-економічним розрахунком. Температура мережної води, що повертається до котелень, не регламентується.

7.4 При розрахунку графіків температур мережевої води в системах централізованого теплопостачання початок та кінець опалювального періоду за середньодобової температури зовнішнього повітря приймаються:

8 °С у районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення до мінус 30 °С та усередненою розрахунковою температурою внутрішнього повітря опалювальних будівель 18 °С;

10 °С у районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче мінус 30 °С та усередненою розрахунковою температурою внутрішнього повітря опалювальних будівель 20 °С.

Усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних виробничих будівель 16 °С.

7.5 За відсутності у приймачів теплоти в системах опалення та вентиляції автоматичних індивідуальних пристроїв регулювання температури всередині приміщень слід застосовувати в теплових мережах регулювання температури теплоносія:

Центральне якісне за навантаженням опалення, за спільним навантаженням опалення, вентиляції та гарячого водопостачання - шляхом зміни на джерелі теплоти температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря;

центральне якісно-кількісне за спільним навантаженням опалення, вентиляції та гарячого водопостачання - шляхом регулювання на джерелі теплоти як температури, так і витрати мережної води.

Центральне якісно-кількісне регулювання на джерелі теплоти може бути доповнене груповим кількісним регулюванням на теплових пунктах переважно у перехідний період опалювального сезону, починаючи від точки зламу температурного графіка з урахуванням схем приєднання опалювальних, вентиляційних установокта гарячого водопостачання, коливань тиску в системі теплопостачання, наявності та місць розміщення баків-акумуляторів, теплоакумулюючої здатності будівель та споруд.

7.6 При центральному якісно-кількісному регулюванні відпустки теплоти для підігріву води в системах гарячого водопостачання споживачів температура води в трубопроводі, що подає, повинна бути:

Для закритих систем теплопостачання – не менше 70 °С;

для відкритих систем теплопостачання – не менше 60 °С.

При центральному якісно-кількісному регулюванні по спільному навантаженню опалення, вентиляції та гарячого водопостачання точка зламу графіка температур води в трубопроводі, що подає і зворотному, повинна прийматися при температурі зовнішнього повітря, що відповідає точці зламу графіка регулювання по навантаженню опалення.

7.7 У системах теплопостачання, за наявності у споживача теплоти в системах опалення та вентиляції індивідуальних пристроїв регулювання температури повітря всередині приміщень кількістю мережної води, що протікає через приймачі, слід застосовувати центральне якісно-кількісне регулювання, доповнене груповим кількісним регулюванням на теплових пунктах з метою зменшення коливань теплових режимів у конкретних квартальних (мікрорайонних) системах у межах, що забезпечують якість та стійкість теплопостачання.

7.8 Для окремих водяних теплових мереж від одного джерела теплоти до підприємств та житлових районів допускається передбачати різні графіки температур теплоносія.

7.9 У будинках громадського та виробничого призначення, для яких можливе зниження температури повітря в нічний та неробочий час, слід передбачати регулювання температури або витрати теплоносія у теплових пунктах.

7.10 У житлових та громадських будівлях за відсутності у опалювальних приладівтерморегулюючих клапанів слід передбачати автоматичне регулюванняпо температурному графікудля підтримки середньої будівлі температури внутрішнього повітря.

7.11 Не допускається застосування теплових мереж графіків регулювання відпуску теплоти "з зрізанням" за температурами.

8 ГІДРАВЛІЧНІ РЕЖИМИ

8.1 При проектуванні нових та реконструкції діючих СЦТ, а також при розробці заходів щодо підвищення експлуатаційної готовності та безвідмовності роботи всіх ланок системи розрахунок гідравлічних режимівобов'язковий.

8.2 Для водяних теплових мереж слід передбачати такі гідравлічні режими:

розрахунковий - за розрахунковими витратами мережної води;

зимовий – при максимальному відборі води на гаряче водопостачання із зворотного трубопроводу;

перехідний - при максимальному відборі води на гаряче водопостачання з трубопроводу, що подає;

літній - при максимальному навантаженні гарячого водопостачання у неопалювальний період;

статичний - за відсутності циркуляції теплоносія у тепловій мережі;

аварійний.

8.3 Витрати пари в парових теплових мережах, які забезпечують підприємства з різними добовими режимами роботи, слід визначати з урахуванням розбіжності максимальних годинних витрат пари окремими підприємствами.

Для паропроводів насиченої пари у сумарному витраті має враховуватися додаткова кількість пари, що конденсується за рахунок втрат теплоти у трубопроводах.

8.4 Еквівалентну шорсткість внутрішньої поверхні сталевих труб слід приймати:

для парових теплових мереж k_е=0,0002 м;

для водяних теплових мереж k_е=0,0005 м;

для мереж гарячого водопостачання k_е = 0,001 м-коду.

При застосуванні в теплових мережах трубопроводів з інших матеріалів значення еквівалентних шорсткостей допускається приймати за умови підтвердження їх фактичної величини випробуваннями з урахуванням терміну експлуатації.

8.5 Діаметри подавального та зворотного трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при спільній подачі теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання рекомендується приймати однаковими.

8.6 Найменший внутрішній діаметртруб повинен прийматися у теплових мережах щонайменше 32 мм, а циркуляційних трубопроводів гарячого водопостачання - щонайменше 25 мм.

8.7 Статичний тиск у системах теплопостачання при теплоносії воді має визначатися для температури мережної води, яка дорівнює 100 °С. Слід виключати при статичних режимах неприпустиме підвищення тиску трубопроводів та обладнання.

8.8 Тиск води в трубопроводах подачі водяних теплових мереж при роботі мережевих насосів повинен прийматися, виходячи з умов невкипання води при її максимальній температурі в будь-якій точці трубопроводу, що подає, в обладнанні джерела теплоти і в приладах систем споживачів, безпосередньо приєднаних до теплових мереж.

8.9 Тиск води у зворотних трубопроводах водяних теплових мереж при роботі мережевих насосів повинен бути надлишковим (не менше 0,05 МПа) і на 0,1 МПа нижче за допустимий тиск у системах тепловикористання споживачів.

8.10 Тиск води у зворотних трубопроводах водяних теплових мереж відкритих систем теплопостачання у неопалювальний період, а також у подавальному та циркуляційному трубопроводімереж гарячого водопостачання слід приймати щонайменше ніж 0,05 МПа більше статичного тиску систем гарячого водопостачання споживачів.

8.11 Тиск і температура води на всмоктувальних патрубках мережевих, підживлювальних, підкачувальних і змішувальних насосів не повинні бути нижчими за тиск кавітації і не повинні перевищувати конструкцій насосів, що допускаються за умовами міцності.

8.12 Напір мережних насосів слід визначати для опалювального та неопалювального періодів і приймати рівним сумі втрат напору в установках на джерелі теплоти, в трубопроводах, що подає і зворотному, від джерела теплоти до найбільш віддаленого споживача та в системі споживача (включаючи втрати в теплових пунктах та насосних) при сумарних розрахункові витрати води.

Напір підкачувальних насосів на трубопроводі, що подає і зворотному, слід визначати за п'єзометричними графіками при максимальних витратах води в трубопроводах з урахуванням гідравлічних втрат в обладнанні та трубопроводах.

8.13 Напір підживлювальних насосів повинен визначатися за умов підтримки у водяних теплових мережах статичного тиску та перевірятись для умов роботи мережевих насосів у опалювальний та неопалювальний періоди.

Допускається передбачати встановлення окремих груп підживлювальних насосів з різними напорами для опалювального, неопалювального періодів та для статичного режиму.

8.14 Подачу (продуктивність) робочих підживлювальних насосів на джерелі теплоти в закритих системах теплопостачання слід приймати рівною витратою води на компенсацію втрат мережевої води з теплової мережі, а у відкритих системах - рівною сумі максимальної витрати води на гаряче водопостачання та витрати води на компенсацію втрат.

8.15 Напір змішувальних насосів слід визначати по найбільшому перепаду тисків між трубопроводами, що подають і зворотним.

8.16 Число насосів слід приймати:

мережевих - не менше двох, один із яких є резервним; при п'яти робочих мережевих насосах однієї групи резервний насос допускається не встановлювати;

Підкачувальних та змішувальних (у теплових мережах) - не менше трьох, один з яких є резервним, при цьому резервний насос передбачається незалежно від кількості робочих насосів;

підживлювальних - у закритих системах теплопостачання не менше двох, один з яких є резервним, у відкритих системах - не менше трьох, один з яких також є резервним;

у вузлах поділу водяної теплової мережі на зони (у вузлах розсічки) допускається в закритих системах теплопостачання встановлювати один підживлювальний насос без резерву, а у відкритих системах - один робочий та один резервний.

Число насосів визначається з урахуванням їхньої спільної роботи на теплову мережу.

8.17 При визначенні напору мережевих насосів перепад тисків на введенні двотрубних водяних теплових мереж у будівлі (при елеваторному приєднанні систем опалення) слід приймати рівним розрахунковим втратам тиску на введенні та місцевій системі з коефіцієнтом 1,5, але не менше 0,15 МПа. Рекомендується надмірний тиск гасити в теплових пунктах будівель.

8.18 При проектуванні СЦТ із витратою теплоти понад 100 МВт слід визначати необхідність комплексної системизахисту, що запобігає виникненню гідравлічних ударів та неприпустимих тисків в обладнанні водопідігрівальних установок джерел теплоти, в теплових мережах, системах тепловикористання споживачів.

9 ТРАСА І СПОСОБИ ПРОКЛАДАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

9.1 У населених пунктах для теплових мереж передбачається, як правило, підземне прокладання (безканальне, у каналах або в міських та внутрішньоквартальних тунелях спільно з іншими інженерними мережами).

При обґрунтуванні допускається надземне прокладання теплових мереж, крім територій дитячих та лікувальних закладів.

9.2 Прокладання теплових мереж територією, що не підлягає забудові поза населеними пунктами, слід передбачати надземну на низьких опорах.

Прокладання теплових мереж по насипам автомобільних доріг загального користування I, II та III категорій не допускається.

9.3 При виборі траси допускається перетин житлових та громадських будівель транзитними водяними тепловими мережами з діаметрами теплопроводів до 300 мм включно за умови прокладання мереж у технічних підпілляхі тунелях (заввишки не менше 1,8 м) з влаштуванням дренажуючого колодязя в нижній точці на виході з будівлі.

Як виняток допускається перетин транзитними водяними тепловими мережами діаметром 400 - 600 мм, тиском Р_у<= 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:

прокладка повинна передбачатися у прохідних монолітних залізобетонних каналах із посиленою гідроізоляцією. Кінці каналу мають виходити межі будівлі щонайменше ніж 5 м;

водовипуски діаметром 300 мм повинні здійснюватися з нижніх точок каналу за межами будівлі до зливової каналізації;

При монтажі обов'язковою є 100%-на перевірка зварних швів сталевих труб теплопроводів;

Запірна та регулювальна арматура повинна встановлюватися за межами будівлі;

теплопроводи у межах будівлі не повинні мати відгалужень.

Перетин транзитними тепловими мережами будівель та споруд дитячих дошкільних, шкільних та лікувально-профілактичних установ не допускається. Прокладання теплових мереж територією перелічених установ допускається лише підземна в монолітних залізобетонних каналах з гідроізоляцією. При цьому влаштування вентиляційних шахт, люків та виходів назовні з каналів у межах території установ не допускається, запірна арматура повинна встановлюватися за межами території.

9.4 Прокладання теплових мереж при робочому тиску пари вище 2,2 МПа та температурі вище 350 °С у тунелях спільно з іншими інженерними мережами не допускається.

9.5 Ухил теплових мереж незалежно від напрямку руху теплоносія та способу прокладання повинен бути не менше 0,002. При каткових та кулькових опорах ухил не повинен перевищувати

(1)

Де r – радіус ковзанки або кульки, див.

Ухил теплових мереж до окремих будівель при підземній прокладці повинен прийматися, як правило, від будівлі до найближчої камери.

На окремих ділянках (при перетині комунікацій, прокладання мостами тощо) допускається приймати прокладання теплових мереж без ухилу.

9.6 Підземне прокладання теплових мереж допускається передбачати спільно з наведеними нижче інженерними мережами:

у каналах - з водопроводами, трубопроводами стисненого повітря тиском до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольними кабелями, призначеними обслуговування теплових мереж;

у тунелях – з водопроводами діаметром до 500 мм, кабелями зв'язку, силовими кабелями напругою до 10 кВ, трубопроводами стисненого повітря тиском до 1,6 МПа, трубопроводами напірної каналізації.

Прокладання трубопроводів теплових мереж у каналах та тунелях з іншими інженерними мережами, крім зазначених, не допускається.

Прокладання трубопроводів теплових мереж має передбачатися в одному ряді або над іншими інженерними мережами.

9.7 Відстань по горизонталі та вертикалі від зовнішньої грані будівельних конструкцій каналів і тунелів або оболонки ізоляції трубопроводів при безканальній прокладці теплових мереж до будівель, споруд та інженерних мереж слід приймати за додатком Б. При прокладанні теплопроводів по території промислових підприємств - за відповідними спеціалістами.

9.8 Перетин теплових мереж річок, автомобільних доріг, трамвайних колій, а також будівель і споруд слід, як правило, передбачати під прямим кутом. Допускається при обґрунтуванні перетин під меншим кутом, але не менше 45°, а споруд метрополітену, залізниць – не менше 60°.

9.9 Перетин підземними тепловими мережами трамвайних колій слід передбачати на відстані від стрілок та хрестовин не менше 3 м (у світлі).

9.10 При підземному перетині тепловими мережами залізниць найменші відстані по горизонталі у світлі слід приймати, м:

до стрілок та хрестовин залізничної колії та місць приєднання відсмоктувальних кабелів до рейок електрифікованих залізниць - 10;

до стрілок і хрестовин залізничної колії при просадних ґрунтах - 20;

до мостів, труб, тунелів та інших штучних споруд – 30.

9.11 Прокладання теплових мереж при перетині залізниць загальної мережі, а також річок, ярів, відкритих водостоків має передбачатися, як правило, надземним. При цьому допускається використовувати постійні автодорожні та залізничні мости.

Прокладання теплових мереж при підземному перетині залізниць, автомобільних, магістральних доріг, вулиць, проїздів загальноміського та районного значення, а також вулиць та доріг місцевого значення, трамвайних колій та ліній метрополітену слід передбачати:

у каналах - за можливості виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт відкритим способом;

У футлярах - за неможливості виконання робіт відкритим способом, довжиною перетину до 40 м;

У тунелях - в інших випадках, а також заглиблення від поверхні землі до верху трубопроводу 2,5 м і більше.

Під час прокладання теплових мереж під водними перешкодами слід передбачати, як правило, влаштування дюкерів.

Перетин теплових мереж станційних споруд метрополітену не допускається.

При підземному перетині тепловими мережами ліній метрополітену канали та тунелі слід передбачати з монолітного залізобетону із гідроізоляцією.

9.12 Довжину каналів, тунелів або футлярів у місцях перетинів необхідно приймати в кожну сторону не менше ніж на 3 м більше розмірів споруд, що перетинаються, у тому числі споруд земляного полотна залізниць та автомобільних доріг, з урахуванням таблиці Б.3.

При перетині тепловими мережами залізниць загальної мережі, ліній метрополітену, річок і водойм слід передбачати запірну арматуру з обох сторін перетину, а також пристрої для спуску води з трубопроводів теплових мереж, каналів, тунелів або футлярів на відстані не більше 100 м від кордону споруд, що перетинаються. .

9.13 При прокладанні теплових мереж у футлярах має передбачатися антикорозійний захист труб теплових мереж та футлярів. У місцях перетину електрифікованих залізниць та трамвайних колій має передбачатися електрохімічний захист.

Між тепловою ізоляцією та футляром повинен передбачатися проміжок не менше 100 мм.

9.14 У місцях перетину під час підземного прокладання теплових мереж з газопроводами не допускається проходження газопроводів через будівельні конструкції камер, непрохідних каналів та тунелів.

9.15 При перетині тепловими мережами мереж водопроводу та каналізації, розташованих над трубопроводами теплових мереж, на відстані від конструкції теплових мереж до трубопроводів мереж, що перетинаються, 300 мм і менше (у світлі), а також при перетині газопроводів слід передбачати пристрій футлярів на трубопроводах водопроводу, канал газу на довжині 2 м по обидва боки від перетину (у світлі). На футлярах слід передбачати захисне покриття корозії.

9.16 У місцях перетину теплових мереж при їх підземному прокладанні в каналах або тунелях з газопроводами повинні передбачатися на теплових мережах на відстані не більше 15 м по обидва боки від газопроводу пристрою для відбору проб на витік газу.

При прокладанні теплових мереж із попутним дренажем на ділянці перетину з газопроводом дренажні труби слід передбачати без отворів на відстані по 2 м в обидва боки від газопроводу, з герметичною загортанням стиків.

9.17 На введеннях трубопроводів теплових мереж до будівель у газифікованих районах необхідно передбачати пристрої, що запобігають проникненню води та газу до будівель, а у негазифікованих - води.

9.18 У місцях перетину надземних теплових мереж з повітряними лініями електропередачі та електрифікованими залізницями слід передбачати заземлення всіх електропровідних елементів теплових мереж (з опором заземлювальних пристроїв не більше 10 Ом), розташованих на відстані по горизонталі по 5 м на кожну.

9.19 Прокладання теплових мереж уздовж бровок терас, ярів, укосів, штучних виїмок має передбачатися за межами призми обвалення ґрунту від замочування. При цьому при розташуванні під укосом будівель та споруд різного призначення слід передбачати заходи щодо відведення аварійних вод з теплових мереж з метою недопущення затоплення території забудови.

9.20 У зоні опалюваних пішохідних переходів, у тому числі поєднаних із входами до метрополітену, слід передбачати прокладання теплових мереж у монолітному залізобетонному каналі, що виходить на 5 м за габарит переходів.

10 КОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВІДІВ

10.1 Труби, арматуру та вироби зі сталі та чавуну для теплових мереж слід приймати відповідно до правил улаштування та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води ПБ 10-573 Держгіртехнагляду Росії. Розрахунок сталевих та чавунних трубопроводів на міцність слід виконувати за нормами розрахунку на міцність трубопроводів теплових мереж РД 10-400 та РД 10-249.

10.2 Для трубопроводів теплових мереж слід передбачати сталеві електрозварювальні труби або безшовні сталеві труби.

Труби з високоміцного чавуну з кулястим графітом (ВЧШГ) допускається застосовувати для теплових мереж при температурі води до 150 °С та тиску до 1,6 МПа включно.

10.3 Для трубопроводів теплових мереж при робочому тиску пари 0,07 МПа і нижче і температурі води 115 °С і нижче при тиску до 1,6 МПа включно допускається застосовувати неметалеві труби, якщо якість і характеристики цих труб задовольняють санітарним вимогам і відповідають параметрам теплоносія теплові мережі.

10.4 Для мереж гарячого водопостачання в закритих системах теплопостачання застосовуються труби з корозійностійких матеріалів або покриттів. Труби з ВЧШГ, полімерних матеріалів і неметалеві труби допускається застосовувати як для закритих, так і відкритих систем теплопостачання.

10.5 Максимальні відстані між рухомими опорами труб на прямих ділянках слід визначати розрахунком на міцність, виходячи з можливості максимального використання несучої здатності труб і за прогином, що допускається не більше 0,02 D_у, м.

10.6 Для вибору труб, арматури, обладнання та деталей трубопроводів, а також для розрахунку трубопроводів на міцність та при визначенні навантажень від трубопроводів на опори труб та будівельні конструкції робочий тиск та температуру теплоносія слід приймати:

а) для парових мереж:

При отриманні пари безпосередньо від котлів - за номінальними значеннями тиску та температури пари на виході з котлів;

При отриманні пари з регульованих відборів або протитиску турбін - за тиском та температурою пари, прийнятим на висновках від ТЕЦ для даної системи паропроводів;

при отриманні пари після редукційно-охолоджувальних, редукційних або охолоджувальних установок (РОУ, РУ, ОУ) - за тиском та температурою пари після встановлення;

б) для подавального та зворотного трубопроводів водяних теплових мереж:

тиск - по найбільшому тиску в трубопроводі, що подає, за вихідними засувками на джерелі теплоти при роботі мережевих насосів з урахуванням рельєфу місцевості (без урахування втрат тиску в мережах), але не менше 1,0 МПа;

Температуру - за температурою в трубопроводі, що подає, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря для проектування опалення;

в) для конденсатних мереж:

тиск - за найбільшим тиском у мережі під час роботи насосів з урахуванням рельєфу місцевості;

температуру після конденсатовідвідників - за температурою насичення при максимально можливому тиску пари безпосередньо перед конденсатовідвідником, після конденсатних насосів - за температурою конденсату у збірному баку;

Г) для подавального та циркуляційного трубопроводів мереж гарячого водопостачання:

Тиск - по найбільшому тиску в трубопроводі, що подає при роботі насосів з урахуванням рельєфу місцевості;

температуру – до 75 °С.

10.7 Робочий тиск і температура теплоносія повинні прийматися єдиними для всього трубопроводу, незалежно від його протяжності від джерела теплоти до теплового пункту кожного споживача або до установок у тепловій мережі, що змінюють параметри теплоносія (водопідігрівачі, регулятори тиску та температури, редукційно-охолоджувальні установки, насосні) . Після зазначених установок повинні прийматись параметри теплоносія, передбачені для цих установок.

10.8 Параметри теплоносія водяних теплових мереж, що реконструюються, приймаються за параметрами в існуючих мережах.

10.9 Для трубопроводів теплових мереж, крім теплових пунктів та мереж гарячого водопостачання, не допускається застосовувати арматуру з:

сірого чавуну - в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче за мінус 10 °С;

ковкого чавуну - в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче за мінус 30 °С;

Високоміцного чавуну в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче за мінус 40 °С.

На спускних, продувних та дренажних пристроях застосовувати арматуру із сірого чавуну не допускається.

На трубопроводах теплових мереж допускається застосування арматури з латуні та бронзи за температури теплоносія не вище 250 °С.

На висновках теплових мереж від джерел теплоти та на введеннях у центральні теплові пункти (ЦТП) має передбачатися сталева запірна арматура.

На введенні в індивідуальний тепловий пункт (ІТП) із сумарним тепловим навантаженням на опалення та вентиляцію 0,2 МВт і більше слід передбачати сталеву запірну арматуру. При навантаженні ІТП менше 0,2 МВт або розрахунковій температурі теплоносія 115 °С і нижче допускається передбачати на введенні арматуру з ковкого або високоміцного чавуну.

У межах теплових пунктів допускається передбачати арматуру з ковкого, високоміцного та сірого чавуну відповідно до ПБ 10-573.

10.10 При встановленні чавунної арматури в теплових мережах повинен передбачатись захист її від згинальних зусиль.

10.11 Приймати запірну арматуру як регулюючу не допускається.

10.12 Для теплових мереж, як правило, повинна прийматися арматура з кінцями під приварювання або фланцева.

Муфтову арматуру допускається приймати умовним проходом D_у<= 100 мм при давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115 °С и ниже в случаях применения водогазопроводных труб.

10.13 Для засувок і затворів на водяних теплових мережах діаметром D_у >= 500 мм при тиску Р_у >= 1,6 МПа та D_y >= 300 мм при Р_у>= 2,5 МПа, а на парових мережах D_y>= 200 мм при Р_у >= 1,6 МПа слід передбачати обвідні трубопроводи із запірною арматурою (розвантажувальні байпаси).

10.14 Засувки та затвори D_y>= 500 мм слід передбачати з електроприводом.

При дистанційному телеуправлінні засувками арматуру на байпасах слід також приймати з електроприводом.

10.15 Засувки та затвори з електроприводом при підземній прокладці повинні розміщуватись у камерах з надземними павільйонами або у підземних камерах з природною вентиляцією, що забезпечує параметри повітря відповідно до технічними умовамина електроприводи до арматури

При надземному прокладанні теплових мереж на низьких опорах, для засувок і затворів з електроприводом слід передбачати металеві кожухи, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб і захищають їх від атмосферних опадів, а на транзитних магістралях, як правило, павільйони. При прокладанні на естакадах або високих опорах, що окремо стоять, - козирки (навіси) для захисту арматури від атмосферних опадів.

10.16 У районах будівництва з розрахунковою температурою зовнішнього повітря мінус 40 °С і нижче при застосуванні арматури з вуглецевої сталі повинні передбачатися заходи, що виключають можливість зниження температури сталі нижче мінус 30 °С при транспортуванні, зберіганні, монтажі та експлуатації, а при прокладанні теплових мереж на низьких опорах для засувок та затворів D_y >= 500 мм повинні передбачатися павільйони з електричним опаленням, що виключає зниження температури повітря в павільйонах нижче мінус 30 ° С при зупинці мереж.

10.17 Запірну арматуру в теплових мережах слід передбачати:

а) на всіх трубопроводах виводів теплових мереж від джерел теплоти, незалежно від параметрів теплоносія та діаметрів трубопроводів та на конденсатопроводах на введенні до збірного баку конденсату; при цьому не допускається дублювання арматури всередині та поза будівлею;

Б) на трубопроводах водяних теплових мереж D_y >= 100 мм на відстані не більше 1000 м один від одного (секційні засувки) з пристроєм перемички між подавальним і зворотним трубопроводами діаметром, рівним 0,3 діаметра трубопроводу, але не менше 50 мм; на перемичці слід передбачати дві засувки та контрольний вентиль між ними D_у = 25 мм.

Допускається збільшувати відстань між секційними засувками для трубопроводів D_y = 400 - 500 мм - до 1500 м, для трубопроводів D_y >= 600 мм - до 3000 м, а для трубопроводів надземної прокладки D_y >= 900 мм - до 5000 м при забезпеченні заповнення секційованої ділянки одного трубопроводу за час, що не перевищує зазначене о 10.19.

На парових та конденсатних теплових мережах секційні засувки допускається не встановлювати.

в) у водяних та парових теплових мережах у вузлах на трубопроводах відгалужень D_у понад 100 мм.

10.18 У нижніх точках трубопроводів водяних теплових мереж і конденсатопроводів, а також ділянок, що секціонуються, необхідно передбачати штуцера із запірною арматурою для спуску води (спускні пристрої).

10.19 Спускні пристрої водяних теплових мереж слід передбачати, виходячи із забезпечення тривалості спуску води та заповнення секційованої ділянки (одного трубопроводу), год.

для трубопроводів D_у<= 300 мм - не более 2;

D_у = 350 - 500 те ж 4;

D_у> = 600 "5.

Якщо спуск води з трубопроводів у нижніх точках не забезпечується у вказаний термін, повинні додатково передбачатися проміжні спускові пристрої.

10.20 Грязевики у водяних теплових мережах слід передбачати на трубопроводах перед насосами та перед регуляторами тиску у вузлах розсічки. Грязевики у вузлах установки секційних засувок передбачати не потрібно.

10.21 Влаштування обвідних трубопроводів навколо грязьовиків та регулюючих клапанів не допускається.

10.22 У вищих точках трубопроводів теплових мереж, у тому числі на кожній ділянці, що секціонується, повинні передбачатися штуцери із запірною арматурою для випуску повітря (повітряники).

У вузлах трубопроводів на відгалуженнях до засувок та місцевих вигинах трубопроводів заввишки менше 1 м пристрою для випуску повітря можна не передбачати.

10.23 Спуск води з трубопроводів у нижчих точках водяних теплових мереж при підземному прокладанні повинен передбачатися окремо з кожної труби з розривом струменя в скидні колодязі з наступним відведенням води самопливом або пересувними насосами в систему каналізації. Температура води, що скидається, повинна бути знижена до 40 °С.

Спуск води безпосередньо до камер теплових мереж або на поверхню землі не допускається. При надземному прокладанні трубопроводів незабудованою територією спуск води можна передбачати в бетоновані приямки з відведенням з них води кюветами, лотками або трубопроводами.

Допускається передбачати відведення води з скидних колодязів або приямків у природні водоймища та на рельєф місцевості за умови погодження з органами нагляду.

При відведенні води у побутову каналізацію на самопливному трубопроводі повинен передбачатися зворотний клапан у разі можливості зворотного струму води.

Допускається злив води безпосередньо з однієї ділянки трубопроводу в суміжну з ним ділянку, а також з трубопроводу, що подає, в зворотний.

10.24 У нижніх точках парових мереж та перед вертикальними підйомами слід передбачати постійний дренаж паропроводів. У цих місцях, а також на прямих ділянках паропроводів через кожні 400 - 500 м при попутному ухилі і через кожні 200 - 300 м при зустрічному ухилі повинен передбачатися пусковий дренаж паропроводів.

10.25 Для пускового дренажу парових мереж повинні передбачатися штуцери із запірною арматурою.

На кожному штуцері при робочому тиску пари 2,2 МПа менш слід передбачати по одній засувці або вентилю; при робочому тиску пари вище 2,2 МПа - по два послідовно розташовані вентилі.

10.26 Для постійного дренажу парових мереж або при суміщенні постійного дренажу з пусковим повинні передбачатися штуцери із заглушками та конденсатовідвідники, підключені до штуцера через дренажний трубопровід.

При прокладанні кількох паропроводів для кожного з них (у тому числі за однакових параметрів пари) повинен передбачатися окремий конденсатовідвідник.

10.27 Відведення конденсату від постійних дренажів парових мереж до напірного конденсатопроводу допускається за умови, що в місці приєднання тиск конденсату в дренажному конденсатопроводі перевищує тиск у напірному конденсатопроводі не менше ніж на 0,1 МПа; в інших випадках скидання конденсату передбачається назовні. Спеціальних конденсатопроводів для скидання конденсату не передбачається.

10.28 Для компенсації теплових деформацій трубопроводів теплових мереж слід застосовувати такі способи компенсації та пристрої, що компенсують:

гнучкі компенсатори (різної форми) із сталевих труб та кути поворотів трубопроводів - при будь-яких параметрах теплоносія та способах прокладання;

сильфонні та лінзові компенсатори - для параметрів теплоносія та способів прокладання відповідно до технічної документації заводів-виробників;

Стартові компенсатори призначені для часткової компенсації температурних деформацій за рахунок зміни осьової напруги в защемленій трубі;

сальникові сталеві компенсатори при параметрах теплоносія Р_у<= 2,5 МПа и t<= 300 °С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах.

Допускається застосовувати безкомпенсаторні прокладки, коли компенсація температурних деформацій повністю або частково здійснюється за рахунок знакозмінних змін осьової напруги стиснення - розтягування в трубі. Перевірка на поздовжній вигин при цьому є обов'язковою.

10.29 При надземній прокладці слід передбачати металеві кожухи, що унеможливлюють доступ до сальникових компенсаторів сторонніх осіб і захищають їх від атмосферних опадів.

10.30 Встановлення покажчиків переміщення для контролю за тепловими подовженнями трубопроводів у теплових мережах незалежно від параметрів теплоносія та діаметрів трубопроводів передбачати не потрібно.

10.31 Для теплових мереж повинні прийматися, як правило, деталі та елементи трубопроводів заводського виготовлення.

Для гнучких компенсаторів, кутів поворотів та інших гнутих елементів трубопроводів повинні прийматися крутовигнуті відводи заводського виготовлення з радіусом згинання не менше одного діаметра труби.

Для трубопроводів водяних теплових мереж з робочим тиском теплоносія до 2,5 МПа та температурою до 200 °С, а також для парових теплових мереж з робочим тиском до 2,2 МПа та температурою до 350 °С допускається приймати зварні секторні відводи.

Штампосварні трійники та відводи допускається приймати для теплоносіїв усіх параметрів.

Примітки

1. Штампозварні та зварні секторні відводи допускається приймати за умови проведення 100% контролю зварних з'єднань відводів ультразвуковою дефектоскопією або радіаційним просвічуванням.

2. Зварні секторні відводи допускається приймати за умови їх виготовлення із внутрішнім підваром зварних швів.

3. Не допускається виготовляти деталі трубопроводів, у тому числі відводи із електрозварювальних труб зі спіральним швом.

4. Зварні секторні відводи для трубопроводів із труб із ВЧШГ допускається приймати без внутрішнього підварювання зварних швів, якщо забезпечується формування зворотного валика, а непровар по глибині не перевищує 0,8 мм на довжині не більше 10 % довжини шва на кожному стику.

10.32 Відстань між сусідніми зварними швами на прямих ділянках трубопроводів з теплоносієм тиском до 1,6 МПа та температурою до 250 °С має бути не менше 50 мм, для теплоносіїв з вищими параметрами - не менше 100 мм.

Відстань від поперечного зварного шва до початку згину повинна бути не менше 100 мм.

10.33 Крутоизогнутые відведення допускається зварювати між собою без прямої ділянки. Крутоизогнутые та зварні відводи вварювати безпосередньо в трубу без штуцера (труби, патрубка) не допускається.

10.34 Рухливі опори труб слід передбачати:

Ковзаючі - незалежно від напрямку горизонтальних переміщень трубопроводів при всіх способах прокладання та для всіх діаметрів труб;

каткові - для труб діаметром 200 мм і більше при осьовому переміщенні труб при прокладанні в тунелях, на кронштейнах, на опорах, що стоять окремо, і естакадах;

кулькові - для труб діаметром 200 мм і більше при горизонтальних переміщеннях труб під кутом до осі траси при прокладанні в тунелях, на кронштейнах, на опорах, що стоять окремо, і естакадах;

Пружинні опори або підвіски для труб діаметром 150 мм і більше в місцях вертикальних переміщень труб;

Жорсткі підвіски - при надземному прокладанні трубопроводів з гнучкими компенсаторами та на ділянках самокомпенсації.

Примітка - На ділянках трубопроводів із сальниковими та осьовими сильфонними компенсаторами передбачати прокладання трубопроводів на підвісних опорах не допускається.

10.35 Довжина жорстких підвісок повинна прийматися для водяних та конденсатних теплових мереж не менше десятикратного, а для парових мереж - не менше двадцятикратного теплового переміщення труби з підвіскою, що найбільш віддалена від нерухомої опори.

10.36 Осьові сильфонні компенсатори (СК) встановлюються у приміщеннях, у прохідних каналах. Допускається встановлення СК на відкритому повітрі та в теплових камерах у металевій оболонці, що захищає сильфони від зовнішніх впливів та забруднення.

Осьові сильфонні компенсуючі пристрої (СКУ) (сильфонні компенсатори, захищені від забруднення, зовнішніх впливів та поперечних навантажень міцним кожухом) можуть застосовуватись при всіх видах прокладки.

СК та СКУ можуть розміщуватись у будь-якому місці теплопроводу між нерухомими опорами або умовно нерухомими перерізами труби, якщо немає обмежень підприємства-виробника.

При виборі місця розміщення має бути забезпечена можливість зсуву кожуха компенсатора у будь-який бік його повну довжину.

10.37 При застосуванні СК та СКУ на теплопроводах при підземному прокладанні в каналах, тунелях, камерах, при надземному прокладанні та в приміщеннях обов'язкове встановлення напрямних опор.

При встановленні стартових компенсаторів напрямні опори не ставляться.

10.38 Напрямні опори слід застосовувати, як правило, типу, що охоплює (хомутові, трубоподібні, рамкові), що примусово обмежують можливість поперечного зсуву і не перешкоджають осьовому переміщенню труби.

10.39 Вимоги до розміщення трубопроводів під час їх прокладання у непрохідних каналах, тунелях, камерах, павільйонах, при надземному прокладанні та теплових пунктах наведені у додатку В.

10.40 Технічні характеристики компенсаторів повинні задовольняти розрахунку на міцність у холодному та робочому стані трубопроводів.

10.41 Теплопроводи при безканальній прокладці слід перевіряти на стійкість (подовжній вигин) у таких випадках:

При малій глибині закладення теплопроводів (менше 1 м від осі труб до землі);

при ймовірності затоплення теплопроводу ґрунтовими, паводковими або іншими водами;

при ймовірності ведення поряд із теплотрасою земляних робіт.

11 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ

11.1 Для теплових мереж слід, як правило, приймати теплоізоляційні матеріали та конструкції, перевірені практикою експлуатації. Нові матеріали та конструкції допускаються до застосування за позитивних результатів незалежних випробувань, проведених спеціалізованими лабораторіями.

11.2 Матеріали теплової ізоляції та покривного шару теплопроводів повинні відповідати вимогам СНиП 41-03, норм пожежної безпеки та вибиратися залежно від конкретних умов та способів прокладання.

При сумісному підземному прокладанні в тунелях (прохідних каналах) теплопроводів з електричними або слаботочними кабелями, трубопроводами, що транспортують горючі речовини, не допускається застосовувати теплову ізоляційну конструкцію з горючих матеріалів. При окремому прокладанні теплопроводів у тунелях (прохідних каналах) застосування негорючих матеріалів (НГ) є обов'язковим лише для покривного шару теплової ізоляції теплопроводів.

При підземній безканальній прокладці та в непрохідних каналах допускається застосовувати горючі матеріали теплоізоляційного та покривного шарів.

11.3 Тунель (прохідний канал) слід розділяти через кожні 200 м на відсіки протипожежними перегородками 1-го типу з протипожежними дверима 2-го типу.

11.4 При прокладанні теплопроводів у теплоізоляції з горючих матеріалів слід передбачати вставки з негорючих матеріалів завдовжки не менше ніж 3 м:

у кожній камері теплової мережі та на введенні в будівлі;

при надземній прокладці – через кожні 100 м, при цьому для вертикальних ділянок через кожні 10 м;

у місцях виходу теплопроводів із ґрунту.

При застосуванні конструкцій теплопроводів у теплоізоляції з горючих матеріалів у негорючій оболонці допускається вставка не робити.

11.5 Деталі кріплення теплопроводів повинні виконуватися з корозійностійких матеріалів або покриватися антикорозійними покриттями.

11.6 Вибір матеріалу теплової ізоляції та конструкції теплопроводу слід проводити за економічним оптимом сумарних експлуатаційних витрат та капіталовкладень у теплові мережі, супутні конструкції та споруди. При виборі теплоізоляційних матеріалів, застосування яких викликає необхідність зміни параметрів теплоносія (розрахункової температури, режимів регулювання тощо), слід порівнювати варіанти систем централізованого теплопостачання в цілому.

Вибір товщини теплоізоляції слід проводити за СНиП 41-03 на задані параметри з урахуванням кліматичних даних пункту будівництва, вартості теплоізоляційної конструкції та теплоти.

11.7 При визначенні теплових втрат трубопроводами розрахункова температура теплоносія приймається для теплопроводів водяних теплових мереж, що подають:

при постійній температурі мережної води та кількісному регулюванні - максимальна температура теплоносія;

при змінній температурі мережної води та якісному регулюванні - середньорічна температура теплоносія 110 °С при температурному графіку регулювання 180 - 70 °С, 90 °С при 150 - 70 °С, 65 °С при 130 - 70 °С та 55 °С при 95 - 70 °С. Середньорічна температура для зворотних теплопроводів водяних теплових мереж приймається до 50 °С.

11.8 При розміщенні теплопроводів у службових приміщеннях, технічних підпіллях та підвалах житлових будинків температура внутрішнього повітря приймається рівною 20 °С, а температура на поверхні конструкції теплопроводів не вище 45 °С.

11.9 При виборі конструкцій теплопроводів надземної та канальної прокладки слід дотримуватись вимог до теплопроводів у складанні:

При застосуванні конструкцій з негерметичними покриттями покривний шар теплоізоляції повинен бути водонепроникним та не перешкоджати висиханню зволоженої теплоізоляції;

при застосуванні конструкцій з герметичними покриттями обов'язково влаштування системи оперативного дистанційного контролю (ОДК) зволоження теплоізоляції;

показники температуростійкості, протистояння інсоляції повинні перебувати в заданих межах протягом усього розрахункового терміну служби кожного елемента чи конструкції;

11.10 При виборі конструкцій підземних безканальних прокладок теплових мереж слід розглядати дві групи конструкцій теплопроводів:

група "а" - теплопроводи у герметичній паронепроникній гідрозахисній оболонці. Представницька конструкція - теплопроводи заводського виготовлення в пінополіуретановій теплоізоляції з поліетиленовою оболонкою за ГОСТ 30732;

група "б" - теплопроводи з паропроникним гідрозахисним покриттям або монолітної теплоізоляції, зовнішній ущільнений шар якої повинен бути водонепроникним і одночасно паропроникним, а внутрішній шар, прилеглий до труби, - захищати сталеву трубу від корозії. Представницькі конструкції - теплопроводи заводського виготовлення в пінополімермінеральній або армопінобетонній теплоізоляції.

11.11 Обов'язкові вимоги до теплопроводів групи "а":

рівномірна щільність заповнення конструкції теплоізоляційним матеріалом;

герметичність оболонки та наявність системи ОДК; організація заміни вологої ділянки сухим;

швидкість зовнішньої корозії труб має перевищувати 0,03 мм/год;

Стійкість до стирання захисного покриття - понад 2 мм/25 років.

Обов'язкові вимоги до фізико-технічних характеристик конструкцій теплопроводів групи "б":

показники температуростійкості повинні знаходитись у заданих межах протягом розрахункового терміну служби;

швидкість зовнішньої корозії сталевих труб має перевищувати 0,03 мм/год.

11.12 При розрахунку товщини ізоляції та визначенні річних втрат теплоти теплопроводами, прокладеними безканально на глибині закладення осі теплопроводу понад 0,7 м, за розрахункову температуру навколишнього середовища приймається середня протягом року температура ґрунту на цій глибині.

При глибині закладення теплопроводу від верху теплоізоляційної конструкції менше 0,7 м за розрахункову температуру навколишнього середовища приймається та температура зовнішнього повітря, що і при надземній прокладці.

Для визначення температури ґрунту в температурному полі підземного теплопроводу температура теплоносія повинна прийматись:

для водяних теплових мереж - за температурним графіком регулювання за середньої місячної температури зовнішнього повітря розрахункового місяця;

Для мереж гарячого водопостачання – за максимальною температурою гарячої води.

11.13 При виборі конструкцій надземних теплопроводів слід враховувати такі вимоги до фізико-технічних характеристик конструкцій теплопроводів:

показники температуростійкості повинні знаходитись у заданих межах протягом розрахункового терміну служби конструкції;

швидкість зовнішньої корозії сталевих труб має перевищувати 0,03 мм/год.

11.14 При визначенні товщини теплоізоляції теплопроводів, прокладених у прохідних каналах та тунелях, слід приймати температуру повітря в них не більше 40 °С.

11.15 При визначенні річних втрат теплоти теплопроводами, прокладеними у каналах та тунелях, параметри теплоносія слід приймати за 11.7.

11.16 При прокладанні теплових мереж у непрохідних каналах та безканально коефіцієнт теплопровідності теплоізоляції повинен прийматися з урахуванням можливого зволоження конструкції теплопроводів.

12 БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

12.1 Каркаси, кронштейни та інші сталеві конструкції під трубопроводи теплових мереж мають бути захищені від корозії.

12.2 Для зовнішніх поверхонь каналів, тунелів, камер та інших конструкцій під час прокладання теплових мереж поза зоною рівня ґрунтових вод повинна передбачатися обмазувальна ізоляція та обклеювальна гідроізоляція перекриттів зазначених споруд.

12.3 При прокладанні теплових мереж у каналах нижче максимального рівня стояння ґрунтових вод слід передбачати попутний дренаж, а для зовнішніх поверхонь будівельних конструкцій та закладних частин – гідрозахисну ізоляцію.

При неможливості застосування попутного дренажу повинна передбачатися обклеювальна гідроізоляція на висоту, що перевищує максимальний рівень ґрунтових вод на 0,5 м, або інша ефективна гідроізоляція.

При безканальній прокладці теплопроводів з поліетиленовим покривним шаром пристрій супутнього дренажу не потрібний.

12.4 Для супутнього дренажу повинні прийматися труби зі збірними елементами, а також готові трубофільтри. Діаметр дренажних труб повинен прийматись за розрахунком.

12.5 На кутах повороту і на прямих ділянках попутних дренажів слід передбачати влаштування оглядових колодязів не рідше ніж через 50 м. Позначка дна колодязя повинна прийматися на 0,3 м нижче за відмітку закладення дренажної труби, що примикає.

12.6 Для збору води повинен передбачатись резервуар місткістю не менше 30 % максимальної годинної кількості дренажної води.

Відведення води із системи попутного дренажу має передбачатися самопливом або відкачуванням насосами в дощову каналізацію, водойми або яри.

12.7 Для відкачування води із системи попутного дренажу має передбачатися встановлення в насосній не менше двох насосів, один з яких є резервним. Подача (продуктивність) робочого насоса повинна прийматися за величиною максимальної годинної кількості води, що надходить з коефіцієнтом 1,2, що враховує відвід випадкових вод.

12.8 Ухил труб попутного дренажу повинен прийматися не менше ніж 0,003.

12.9 Конструкції щитових нерухомих опор повинні прийматися тільки з повітряним зазором між трубопроводом та опорою та дозволяти можливість заміни трубопроводу без руйнування залізобетонного тіла опори. У щитових опорах повинні передбачатися отвори, що забезпечують стік води, та за необхідності отвори для вентиляції каналів.

12.10 Висота прохідних каналів і тунелів повинна бути не менше 1,8 м. Ширина проходів між теплопроводами повинна дорівнювати зовнішньому діаметру неізольованої труби плюс 100 мм, але не менше 700 мм. Висота камер у світлі від рівня підлоги до низу конструкцій, що виступають, повинна прийматися не менше 2 м. Допускається місцеве зменшення висоти камери до 1,8 м.

12.11 Для тунелів слід передбачати входи зі сходами на відстані не більше 300 м один від одного, а також аварійні та вхідні люки на відстані не більше 200 м для водяних теплових мереж.

Вхідні люки повинні передбачатися у всіх кінцевих точках тупикових ділянок тунелів, на поворотах та у вузлах, де за умовами компонування трубопроводи та арматура ускладнюють прохід.

12.12 У тунелях не рідше ніж через 300 м слід передбачати монтажні отвори довжиною не менше 4 м і шириною не менше найбільшого діаметра труби, що прокладається плюс 0,1 м, але не менше 0,7 м.

12.13 Число люків для камер слід передбачати не менше двох, розташованих по діагоналі.

12.14 З приямків камер і тунелів у нижніх точках повинні передбачатися самопливне відведення випадкових вод у скидні колодязі та влаштування відключаючих клапанів на вході самопливного трубопроводу в колодязь. Відведення води з приямків інших камер (не в нижніх точках) повинно передбачатися пересувними насосами або безпосередньо самопливом у системи каналізації з пристроєм на самопливному трубопроводі гідрозатвору, а у разі можливості зворотного ходу води - клапанів, що додатково відключають.

12.15 У тунелях слід передбачати припливно-витяжну вентиляцію. Вентиляція тунелів повинна забезпечувати як у зимовий, так і літній час температуру повітря в тунелях не вище 40 °С, а на час виконання ремонтних робіт - не вище 33 °С. Температуру повітря в тунелях із 40 до 33 °С допускається знижувати за допомогою пересувних вентиляційних установок.

Необхідність природної вентиляції каналів встановлюється у проектах. При застосуванні для теплоізоляції труб матеріалів, що виділяють у процесі експлуатації шкідливі речовини в кількостях, що перевищують ГДК у повітрі робочої зони, пристрій вентиляції є обов'язковим.

12.16 Вентиляційні шахти для тунелів можуть поєднуватися з входами до них. Відстань між припливними та витяжними шахтами слід визначати розрахунком.

12.17 При безканальній прокладці теплових мереж теплопроводи укладаються на піщану основу при несучій здатності ґрунтів не менше 0,15 МПа. У слабких ґрунтах з несучою здатністю менше 0,15 МПа рекомендується влаштування штучної основи.

12.18 Безканальне прокладання теплопроводів може проектуватися під непроїжджою частиною вулиць та всередині кварталів житлової забудови, під вулицями та дорогами V категорії та місцевого значення. Прокладання теплопроводів під проїжджою частиною автомобільних доріг I - IV категорій, магістральних доріг та вулиць допускається у каналах чи футлярах.

12.19 При підземному перетині доріг та вулиць повинні дотримуватись вимог, викладених у додатку Б.

12.20 При компенсації температурних розширень за рахунок кутів повороту траси, П-подібних, Г-подібних, Z-подібних компенсаторів при безканальній прокладці трубопроводів слід передбачати прокладки, що амортизують, або канали (ніші).

Відгалуження, які розташовані не біля нерухомих опор, також слід передбачати з прокладками, що амортизують.

13 ЗАХИСТ ТРУБОПРОВІДІВ ВІД КОРОЗІЇ

13.1 При виборі способу захисту сталевих труб теплових мереж від внутрішньої корозії та схем підготовки води для підживлення слід враховувати наступні основні параметри мережної води:

жорсткість води;

Водневий показник рН;

13.2 Захист труб від внутрішньої корозії слід виконувати шляхом:

зменшення вмісту кисню у мережній воді;

покриття внутрішньої поверхні сталевих труб антикорозійними складами або застосування корозійностійких сталей;

застосування безреагентного електрохімічного способу обробки води;

застосування водопідготовки та деаерації підживлювальної води;

застосування інгібіторів корозії.

13.3 Для контролю за внутрішньою корозією на трубопроводах, що подають і зворотні, водяних теплових мереж на висновках з джерела теплоти і в найбільш характерних місцях слід передбачати встановлення індикаторів корозії.

14 ТЕПЛОВІ ПУНКТИ

14.1 Теплові пункти поділяються на:

індивідуальні теплові пункти (ІТП) - для приєднання систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та технологічних тепловикористовувальних установок однієї будівлі або її частини;

Центральні теплові пункти (ЦТП) - те саме, двох будівель або більше.

14.2 У теплових пунктах передбачається розміщення обладнання, арматури, приладів контролю, управління та автоматизації, за допомогою яких здійснюються:

перетворення виду теплоносія чи його параметрів;

контроль параметрів теплоносія;

облік теплових навантажень, витрат теплоносія та конденсату;

регулювання витрати теплоносія та розподіл за системами споживання теплоти (через розподільні мережі в ЦТП або безпосередньо до систем ІТП);

Захист місцевих систем від аварійного підвищення параметрів теплоносія;

заповнення та підживлення систем споживання теплоти;

Збір, охолодження, повернення конденсату та контроль його якості;

акумулювання теплоти;

водопідготовка для систем гарячого водопостачання.

У тепловому пункті залежно від його призначення та місцевих умов можуть здійснюватись усі перелічені заходи або лише їхня частина. Прилади контролю параметрів теплоносія та обліку витрати теплоти слід передбачати у всіх теплових пунктах.

14.3 Влаштування ІТП введення обов'язково для кожної будівлі незалежно від наявності ЦТП, при цьому в ІТП передбачаються ті заходи, які необхідні для приєднання даної будівлі і не передбачені в ЦТП.

14.4 У закритих та відкритих системах теплопостачання необхідність улаштування ЦТП для житлових та громадських будівель має бути обґрунтована техніко-економічним розрахунком.

14.5 У приміщеннях теплових пунктів допускається розміщувати обладнання санітарно-технічних систем будівель та споруд, у тому числі підвищувальні насосні установки, що подають воду на господарсько-питні та протипожежні потреби.

14.6 Основні вимоги щодо розміщення трубопроводів, обладнання та арматури в теплових пунктах слід приймати за додатком В.

14.7 Приєднання споживачів теплоти до теплових мереж у теплових пунктах слід передбачати за схемами, що забезпечують мінімальну витрату води в теплових мережах, а також економію теплоти за рахунок застосування регуляторів витрати теплоти та обмежувачів максимальної витрати мережної води, коригувальних насосів або елеваторів з автоматичним регулюванням, що знижують води, що надходить у системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.

14.8 Розрахункова температура води в трубопроводах, що подають після ЦТП, повинна прийматися:

при приєднанні систем опалення будівель за залежною схемою - рівною, як правило, розрахунковій температурі води в трубопроводі теплових мереж, що подає, до ЦТП;

при незалежній схемі - не більше ніж на 30 °С нижче розрахункової температури води в трубопроводі теплових мереж, що подає, до ЦТП, але не вище 150 °С і не нижче розрахункової, прийнятої в системі споживача.

Самостійні трубопроводи від ЦТП для приєднання систем вентиляції за незалежної схеми приєднання систем опалення передбачаються при максимальному тепловому навантаженні на вентиляцію понад 50 % максимального теплового навантаження на опалення.

14.9 При розрахунку поверхні нагріву водо-водяних водопідігрівачів для систем гарячого водопостачання та опалення температуру води в трубопроводі теплової мережі, що подає, слід приймати рівною температурі в точці зламу графіка температур води або мінімальній температурі води, якщо відсутній злам графіка температур, а для систем опалення - також температуру води, що відповідає розрахунковій температурі зовнішнього повітря для проектування опалення. Як розрахункову слід приймати велику з отриманих величин поверхні нагріву.

14.10 При розрахунку поверхні нагріву водопідігрівачів гарячого водопостачання температуру води, що нагрівається на виході з водопідігрівача в систему гарячого водопостачання, слід приймати не менше 60 °С.

14.11 Для швидкісних секційних водо-водяних водопідігрівачів слід приймати протиточну схему потоків теплоносіїв, при цьому вода з теплової мережі, що гріє, повинна надходити:

у водопідігрівачі систем опалення - у трубки;

Те саме, гарячого водопостачання – у міжтрубний простір.

У пароводяні водопідігрівачі пара повинна надходити в міжтрубний простір.

Для систем гарячого водопостачання при парових теплових мережах допускається застосовувати ємні водопідігрівачі, використовуючи їх як баки-акумулятори гарячої води за умови відповідності їх місткості необхідної при розрахунку для баків-акумуляторів.

Крім швидкісних водопідігрівачів можливе застосування водопідігрівачів інших типів, що мають високі теплотехнічні та експлуатаційні характеристики, малі габарити.

14.12 Мінімальна кількість водо-водяних водопідігрівачів слід приймати:

два, паралельно включених, кожен із яких повинен розраховуватися на 100 % теплового навантаження - для систем опалення будівель, що не допускають перерв у подачі теплоти;

два, розраховані на 75 % теплового навантаження кожен, - для систем опалення будівель, споруджуваних у районах із розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче мінус 40 °С;

один - для решти систем опалення;

Два, паралельно включених у кожному ступені підігріву, розрахованих на 50 % теплового навантаження кожен, - для систем гарячого водопостачання.

При максимальному тепловому навантаженні на гаряче водопостачання до 2 МВт допускається передбачати в кожному ступені підігріву один водопідігрівач гарячого водопостачання, крім будівель, що не допускають перерв у подачі теплоти на гаряче водопостачання.

При установці в системах опалення, вентиляції або гарячого водопостачання пароводяних водопідігрівачів кількість їх повинна прийматися не менше двох, що включаються паралельно, резервні водопідігрівачі можна не передбачати.

Для технологічних установок, що не допускають перерв у подачі теплоти, повинні передбачатися резервні водопідігрівачі, розраховані на теплове навантаження відповідно до режиму роботи технологічних установок підприємства.

14.13 На трубопроводах слід передбачати влаштування штуцерів із запірною арматурою умовним проходом 15 мм для випуску повітря у вищих точках усіх трубопроводів та умовним проходом не менше 25 мм - для спуску води в нижчих точках трубопроводів води та конденсату.

Допускається пристрій для спуску води виконувати не в приямці ЦТП, а за межами ЦТП у спеціальних камерах.

14.14 Грязевики слід встановлювати:

у тепловому пункті на трубопроводах, що подають на вводі;

На зворотному трубопроводі перед регулюючими пристроями та приладами обліку витрат води та теплоти – не більше одного;

у ІТП - незалежно від наявності їх у ЦТП;

у теплових вузлах споживачів 3-ї категорії - на трубопроводі, що подає, на введенні.

Перед механічними водолічильниками (крильчатими, турбінними), пластинчастими теплообмінниками та іншим обладнанням по ходу води слід встановлювати фільтри (на вимогу підприємства-виробника).

14.15 У теплових пунктах не допускається влаштування пускових перемичок між трубопроводами, що подають і зворотним, теплових мереж, а також обвідних трубопроводів крім насосів (крім підкачувальних), елеваторів, регулюючих клапанів, грязьовиків та приладів для обліку витрати води та теплоти.

Регулятори переливу та конденсатовідвідники повинні мати обвідні трубопроводи.

14.16 Для захисту від внутрішньої корозії та утворення накипу трубопроводів та обладнання централізованих систем гарячого водопостачання, що приєднуються до теплових мереж через водопідігрівачі, слід передбачати обробку води, що здійснюється, як правило, у ЦТП. В ІТП допускається застосування тільки магнітної та силікатної обробки води.

14.17 Обробка питної води не повинна погіршувати її санітарно-гігієнічні показники. Реагенти та матеріали, що застосовуються для обробки води, що мають безпосередній контакт із водою, що надходить до системи гарячого водопостачання, повинні бути дозволені органами Держсанепіднагляду Росії для використання у практиці господарсько-питного водопостачання.

14.18 При встановленні баків-акумуляторів для систем гарячого водопостачання в теплових пунктах з вакуумною деаерацією необхідно передбачати захист внутрішньої поверхні баків від корозії та води в них від аерації шляхом застосування герметизуючих рідин. У разі відсутності вакуумної деаерації внутрішня поверхня баків повинна бути захищена від корозії за рахунок застосування захисних покриттів або катодного захисту. У конструкції бака слід передбачати пристрій, що унеможливлює попадання герметизуючої рідини в систему гарячого водопостачання.

14.19 Для теплових пунктів слід передбачати припливно-витяжну вентиляцію, розраховану на повітрообмін, що визначається тепловиділеннями від трубопроводів та обладнання. Розрахункову температуру повітря в робочій зоні в холодний період року слід приймати не вище 28 °С, в теплий період року - на 5 °С вище температури зовнішнього повітря за параметрами А. теплового пункту у суміжні з ним приміщення. У разі перевищення в цих приміщеннях температури повітря, що допускається, слід передбачати заходи щодо додаткової теплоізоляції огороджувальних конструкцій суміжних приміщень.

14.20 У підлозі теплового пункту слід встановлювати трап, а за неможливості самопливного відведення води - влаштовувати водозбірний приямок розміром не менше 0,5 х 0,5 х 0,8 м. Приямок перекривається решіткою, що знімається.

Для відкачування води з водозбірного приямка у систему каналізації, водостоку чи попутного дренажу слід передбачати один дренажний насос. Насос, призначений для відкачування води з водозбірного приямка, не допускається для промивання систем споживання теплоти.

14.21 У ​​теплових пунктах слід передбачати заходи щодо запобігання перевищенню рівнів шуму, що допускаються для приміщень житлових та громадських будівель. Теплові пункти, що обладнані насосами, не допускається розміщувати суміжно під або над приміщеннями житлових квартир, спальних та ігрових дитячих дошкільних закладів, спальними приміщеннями шкіл-інтернатів, готелів, гуртожитків, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, палатами та операційними лікарнями, приміщеннями з тривалим перебуванням хворих, кабінетами лікарів, залами глядачів видовищних підприємств.

14.22 Мінімальні відстані у світлі від наземних ЦТП, що окремо стоять, до зовнішніх стін перелічених приміщень повинні бути не менше 25 м.

В особливо обмежених умовах допускається зменшення відстані до 15 м за умови вживання додаткових заходів щодо зниження шуму до допустимого за санітарними нормами рівня.

14.23 Теплові пункти з розміщення на генеральному плані поділяються на окремі, прибудовані до будівель та споруд та вбудовані в будівлі та споруди.

14.24 Вбудовані в будинки теплові пункти слід розміщувати в окремих приміщеннях біля зовнішніх стін будівель.

14.25 З теплового пункту мають передбачатися виходи:

при довжині приміщення теплового пункту 12 м і менше – один вихід у сусіднє приміщення, коридор або сходову клітку;

при довжині приміщення теплового пункту понад 12 м - два виходи, один з яких повинен бути безпосередньо назовні, другий - до сусіднього приміщення, сходової клітки або коридору.

Приміщення теплових пунктів споживачів пар тиском більше 0,07 МПа повинні мати не менше двох виходів незалежно від габаритів приміщення.

14.26 Отвори для природного освітлення теплових пунктів не потрібно передбачати. Двері та ворота повинні відчинятися з приміщення або будівлі теплового пункту від себе.

14.27 За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення теплових пунктів повинні відповідати категорії Д по НПБ 105.

14.28 Теплові пункти, що розміщуються у приміщеннях виробничих та складських будівель, а також адміністративно-побутових будівлях промислових підприємств, у житлових та громадських будівлях, повинні відокремлюватися від інших приміщень перегородками або огорожами, що запобігають доступу сторонніх осіб до теплового пункту.

14.29 Для монтажу обладнання, габарити якого перевищують розміри дверей, у наземних теплових пунктах слід передбачати монтажні отвори або ворота у стінах.

При цьому розміри монтажного отвору та воріт повинні бути на 0,2 м більші за габаритні розміри найбільшого обладнання або блоку трубопроводів.

14.30 Для переміщення обладнання та арматури або нероз'ємних частин блоків обладнання слід передбачати інвентарні підйомно-транспортні пристрої.

У разі неможливості застосування інвентарних пристроїв допускається передбачати стаціонарні підйомно-транспортні пристрої:

При масі вантажу, що переміщається від 0,1 до 1,0 т - монорейки з ручними талями і кішками або крани підвісні ручні однобалочні;

те ж, більше 1,0 до 2,0 т - підвісні крани ручні однобалочні;

те ж, більше 2,0 т - підвісні крани електричні однобалочні.

Допускається передбачати можливість використання рухомих підйомно-транспортних засобів.

14.31 Для обслуговування обладнання та арматури, що розташовані на висоті від 1,5 до 2,5 м від підлоги, повинні передбачатися пересувні майданчики або переносні пристрої (драбини). У разі неможливості створення проходів для пересувних майданчиків, а також обслуговування обладнання та арматури, розташованих на висоті 2,5 м і більше, необхідно передбачати стаціонарні майданчики з огорожею та постійними сходами. Розміри майданчиків, сходів та огорож слід приймати відповідно до вимог ГОСТ 23120.

Відстань від рівня стаціонарного майданчика до верхнього перекриття має бути не менше ніж 2 м.

14.32 У ЦТП із постійним обслуговуючим персоналом слід передбачати санвузол із умивальником.

15 ЕЛЕКТРОСНАБЖЕННЯ І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

15.1 Електропостачання електроприймачів теплових мереж слід виконувати згідно з правилами влаштування електроустановок (ПУЕ).

Електроприймачі теплових мереж за надійністю електропостачання слід передбачати:

II категорії - запірна арматура при телеуправлінні, підкачувальні, змішувальні та циркуляційні насоси теплових мереж при діаметрі труб менше 500 мм та систем опалення та вентиляції в теплових пунктах, насоси для заряджання та розрядки баків-акумуляторів для підживлення теплових мереж у відкритих системах теплопостачання у вузлах розсічення;

15.2 Апаратура керування електроустановками в підземних камерах повинна розміщуватись у приміщеннях, розташованих вище рівня землі.

15.3 Електроосвітлення слід передбачати в насосних, теплових пунктах, павільйонах, тунелях і дюкерах, камерах, оснащених електрообладнанням, а також на майданчиках естакад і високих опор, що окремо стоять, в місцях встановлення арматури з електроприводом, регуляторів, контрольно-вимірювальних приладів. Освітленість має прийматися за чинними нормами. Постійне аварійне та евакуаційне освітлення слід передбачати у приміщеннях постійного перебування експлуатаційного та ремонтного персоналу. В решті приміщень аварійне освітлення здійснюється переносними акумуляторними світильниками.

16 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ БУДІВНИЦТВА

16.1 При проектуванні теплових мереж і споруд на них в районах з сейсмічності 8 і 9 балів, на підроблюваних територіях, в районах з просадними грунтами II типу, засоленими, набухаючими, заторфованими і вічномерзлими поряд з вимогами цих норм і правил слід дотримуватися будівель та споруд, що розміщуються у зазначених районах.

Примітка - При грунтах I типу теплові мережі можуть проектуватися без урахування вимог даного розділу.

16.2 Запірну, регулюючу та запобіжну арматуру незалежно від діаметрів труб та параметрів теплоносія слід приймати сталевою.

16.3 Відстань між секційними засувками слід приймати не більше 1000 м. При обґрунтуванні допускається збільшувати відстань на транзитних трубопроводах до 3000 м.

16.4 Прокладання теплових мереж з неметалічних труб не допускається.

16.5 Спільне прокладання теплових мереж з газопроводами в каналах та тунелях незалежно від тиску газу не допускається.

Допускається передбачати спільне прокладання з газопроводами природного газу лише у внутрішньоквартальних тунелях та загальних траншеях при тиску газу не більше ніж 0,005 МПа.

Програми

ДОДАТОК А
(обов'язкове)

Додаток А. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ ПРИВЕДЕНІ В СПРАВЖНІМ ДОКУМЕНТІ

ГОСТ 9238-83 Габарити наближення будівель та рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм

ГОСТ 9720-76 Габарити наближення будівель та рухомого складу залізниць колії 750 мм

ГОСТ 23120-78 Сходи маршові, майданчики та огородження сталеві. Технічні умови

ГОСТ 30494-96 Будинки житлові та громадські. Параметри мікроклімату у приміщеннях

ГОСТ 30732-2001 Труби та фасонні вироби сталеві з тепловою ізоляцією з пінополіуретану в поліетиленовій оболонці. Технічні умови

СНиП 2.02.04-88 Основи та фундаменти на вічномерзлих ґрунтах

СНиП 2.04.01-85* Внутрішній водопровід та каналізація будівель

СНиП 41-03-2003 Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів

СанПіН 2.1.4.1074-01 Питна вода. Гігієнічні вимоги щодо якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості

НПБ 105-03 Визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок з вибухопожежної та пожежної безпеки

ПБ 10-573-03 Правила влаштування та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

ПУЕ Правила влаштування електроустановок

Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж

РД 10-249-98 Норми розрахунку на міцність стаціонарних котлів та трубопроводів пари та гарячої води

РД 10-400-01 Норми розрахунку на міцність трубопроводів теплових мереж

РД 153-34.0-20.518-2003 Типова інструкція захисту трубопроводів теплових мереж від зовнішньої корозії

ДОДАТОК Б
(обов'язкове)

Додаток Б. ВІДСТАНИ ВІД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖІВ АБО ОБОЛОНКИ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІДІВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЇ ПРОКЛАДКУ ДО БУДІВЕЛЬ, СПОРУД І ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Таблиця Б.1

Відстань по вертикалі

Споруди та інженерні мережіНайменші відстані у світлі по вертикалі, м
До водопроводу, водостоку, газопроводу, каналізації0,2
До броньованих кабелів зв'язку0,5
До силових та контрольних кабелів напругою до 35 кВ0,5 (0,25 у стиснених умовах) - за дотримання вимог примітки 5
До маслонаповнених кабелів напругою св. 110 кВ1,0 (0,5 у стиснених умовах) - за дотримання вимог примітки 5
До блоку телефонної каналізації або до броньованого кабелю зв'язку в трубах0,15
До підошви рейок залізниць промислових підприємств1,0
Те ж саме, залізниць загальної мережі2,0
трамвайних шляхів1,0
До верху дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування І, ІІ та ІІІ категорій1,0
До дна кювету або інших водовідвідних споруд або до основи насипу залізничного земляного полотна (при розташуванні теплових мереж під цими спорудами)0,5
До споруд метрополітену (при розташуванні теплових мереж над цими спорудами)1,0
До голівки рейок залізниць
До верху проїжджої частини автомобільної дороги5,0
До верху пішохідних доріг2,2
До частин контактної мережі трамваю0,3
Те саме, тролейбуса0,2
До повітряних ліній електропередачі при найбільшій стрілі провісу проводів при напрузі, кВ:
до 11,0
св. 1 до 203,0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6,0
500 6,5

Примітки

1 Заглиблення теплових мереж від поверхні землі або дорожнього покриття (крім автомобільних доріг І, ІІ та ІІІ категорій) слід приймати не менше:

а) до верху перекриттів каналів та тунелів – 0,5 м;

б) до верху перекриттів камер – 0,3 м;

в) до верху оболонки безканальної прокладки 0,7 м. У непроїжджій частині допускаються перекриття камер і вентиляційних шахт для тунелів і каналів, що виступають над поверхнею землі, на висоту не менше 0,4 м;

Г) на введенні теплових мереж у будівлю допускається приймати заглиблення від поверхні землі до верху перекриття каналів або тунелів – 0,3 м та до верху оболонки безканальної прокладки – 0,5 м;

д) при високому рівні ґрунтових вод допускається передбачати зменшення величини заглиблення каналів та тунелів та розташування перекриттів вище поверхні землі на висоту не менше 0,4 м, якщо при цьому не порушуються умови пересування транспорту.

2 При надземному прокладанні теплових мереж на низьких опорах відстань у світлі від поверхні землі до низу теплової ізоляції трубопроводів повинна бути не менше:

При ширині групи труб до 15 м - 035;

більше 1,5 м - 0,5.

3 Під час підземної прокладки теплові мережі при перетині з силовими, контрольними кабелями та кабелями зв'язку можуть розташовуватися над або під ними.

4 При безканальній прокладці відстань у світлі від водяних теплових мереж відкритої системи теплопостачання або мереж гарячого водопостачання до тих, що розташовані нижче або вище теплових мереж каналізаційних труб, приймається не менше 0,4 м.

5 Температура ґрунту в місцях перетину теплових мереж з електрокабелями на глибині закладення силових та контрольних кабелів напругою до 35 кВ не повинна підвищуватися більш ніж на 10 °С по відношенню до вищої середньомісячної літньої температури ґрунту та на 15 °С - до нижчої середньомісячної зимової температури ґрунту на відстані до 2 м від крайніх кабелів, а температура ґрунту на глибині закладення маслонаповненого кабелю не повинна підвищуватися більш ніж на 5 °С по відношенню до середньомісячної температури в будь-який час року на відстані до 3 м від крайніх кабелів.

6 Заглиблення теплових мереж у місцях підземного перетину залізниць загальної мережі в пучинистих ґрунтах визначається розрахунком із умов, за яких виключається вплив тепловиділень на рівномірність морозного пучення ґрунту. За неможливості забезпечити заданий температурний режим за рахунок заглиблення теплових мереж передбачається вентиляція тунелів (каналів, футлярів), заміна пучинистого ґрунту на ділянці перетину або надземне прокладання теплових мереж.

7 Відстань до блоку телефонної каналізації або до броньованого кабелю зв'язку в трубах слід уточнювати за спеціальними нормами.

8 У місцях підземних перетинів теплових мереж з кабелями зв'язку, блоками телефонної каналізації, силовими та контрольними кабелями напругою до 35 кВ допускається при відповідному обґрунтуванні зменшення відстані по вертикалі у світлі при влаштуванні посиленої теплоізоляції та дотриманні вимог пунктів 5, 6, 7 цих

Таблиця Б.2

Відстань по горизонталі від підземних водяних теплових мереж відкритих систем теплопостачання та мереж гарячого водопостачання до джерел можливого забруднення.

Джерело забрудненняНайменші відстані у світлі по горизонталі, м
1. Споруди та трубопроводи побутової та виробничої каналізації:
при прокладанні теплових мереж у каналах та тунелях1,0
при безканальній прокладці теплових мереж Д_у<= 200 мм 1,5
Те ж, Д_у > 200 мм3,0
2. Цвинтарі, сміттєзвалища, скотомогильники, поля зрошення:
за відсутності ґрунтових вод10,0
50,0
3. Вигрібні та помийні ями:
за відсутності ґрунтових вод7,0
за наявності ґрунтових вод та у фільтруючих ґрунтах з рухом ґрунтових вод у бік теплових мереж20,0

Примітка - При розміщенні мереж каналізації нижче теплових мереж при паралельному прокладанні відстані по горизонталі повинні прийматися не менше різниці у відмітках закладення мереж, вище теплових мереж - відстані, зазначені в таблиці, повинні збільшуватися на різницю в глибині закладення.

Таблиця Б.3

Відстань по горизонталі від будівельних конструкцій теплових мереж або оболонки ізоляції трубопроводів при безканальній прокладці до будівель, споруд та інженерних мереж

Будівлі, споруди та інженерні мережіНайменші відстані у світлі, м
Підземне прокладання теплових мереж
До фундаментів будівель та споруд:
а) при прокладанні в каналах і тунелях і непросадних грунтах (від зовнішньої стінки каналу тунелю) при діаметрі труб, мм:
Д_у< 500 2,0
Д_у = 500-8005,0
Д_у = 900 і більше8,0
Д_у< 500 5,0
Д_у >= 5008,0
б) при безканальній прокладці в непросадних ґрунтах (від оболонки безканальної прокладки) при діаметрі труб, мм:
Д_у< 500 5,0
Д_у >= 5007,0
Те саме, в просадних ґрунтах І типу при:
Д_у<= 100 5,0
Д_у > 100 до Д_у< 500 7,0
Д_у >= 5008,0
До осі найближчого шляху залізниці колії 1520 мм4,0 (але не менше глибини траншеї теплової мережі до підошви насипу)
Те ж саме, колії 750 мм2,8
До найближчої споруди земляного полотна залізниці3,0 (але не менше глибини траншеї теплової мережі до основи крайньої споруди)
До осі найближчого шляху електрифікованої залізниці10,75
2,8
До бортового каменю вулиці дороги (крім проїжджої частини, укріпленої смуги узбіччя)1,5
До зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги1,0
До фундаментів огорож та опор трубопроводів1,5
До щоглів та стовпів зовнішнього освітлення та мережі зв'язку1,0
До фундаментів опор мостів шляхопроводів2,0
До фундаментів опор контактної мережі залізниць3,0
Те ж саме, трамваїв та тролейбусів1,0
До силових та контрольних кабелів напругою до 35 кВ та маслонаповнених кабелів (до 220 кВ)2,0 (див. примітку 1)
До фундаментів опор повітряних ліній електропередачі при напрузі, кВ (при зближенні та перетині):
до 11,0
св. 1 до 352,0
св. 353,0
До блоку телефонної каналізації, броньованого кабелю зв'язку в трубах та до радіотрансляційних кабелів1,0
До водопроводів1,5
Те ж, у просадних ґрунтах I типу2,5
До дренажів та дощової каналізації1,0
До виробничої та побутової каналізації (при закритій системі теплопостачання)1,0
До газопроводів тиском до 0,6 МПа під час прокладання теплових мереж у каналах, тунелях, а також при безканальній прокладці з попутним дренажем2,0
Те ж саме, більше 0,6 до 1,2 МПа4,0
До газопроводів тиском до 0,3 МПа при безканальній прокладці теплових мереж без попутного дренажу1,0
Те саме, більше 0,3 до 0,6 МПа1,5
Те ж саме, більше 0,6 до 1,2 МПа2,0
До стовбура дерев2,01 (див. примітку 10)
До чагарників1,0 (див. примітку 10)
До каналів та тунелів різного призначення (у тому числі до брівки каналів мереж зрошення – ариків)2,0
До споруд метрополітену при обробці із зовнішньою обклеювальною ізоляцією5,0 (але не менше глибини траншів теплової мережі до основи споруди)
Те ж, без обклеювальної гідроізоляції8,0 (але не менше глибини траншів теплової мережі до основи споруди)
До огородження наземних ліній метрополітену5
До резервуарів автомобільних заправних станцій (АЗС):
а) при безканальній прокладці10,0
б) за канальної прокладки (за умови влаштування вентиляційних шахт на каналі теплових мереж)15,0
Надземне прокладання теплових мереж
До найближчої споруди земляного полотна залізниць3
До осі залізниці від проміжних опор (при перетині залізниць)Габарити "С", "Сп", "Су" за ГОСТ 9238 та ГОСТ 9720
До осі найближчої трамвайної колії2,8
До бортового каменю або зовнішньої бровки кювету автомобільної дороги0,5
До повітряної лінії електропередачі з найбільшим відхиленням проводів при напрузі, кВ:(див. примітку 8)
до 11
св. 1 до 203
35-110 4
150 4,5
220 5
330 6
500 6,5
До стовбура дерева2,0
До житлових та громадських будівель для водяних теплових мереж, паропроводів тиском Р_у<= 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм:
Д_у від 500 до 140025 (див. примітку 9)
Д_у від 200 до 50020 (див. примітку 9)
Д_у< 200 10 (див. примітку 9)
До мереж гарячого водопостачання5
Те саме, до парових теплових мереж:
Р_у від 1,0 до 2,5 МПа30
Св. 2,5 до 6,3 МПа40

Примітки

1 Допускається зменшення наведеної в таблиці Б.3 відстані при дотриманні умови, що на всій ділянці зближення теплових мереж з кабелями температура ґрунту (приймається за кліматичними даними) у місці проходження кабелів будь-якої пори року не підвищуватиметься порівняно із середньомісячною температурою більш ніж на 10 °С для силових та контрольних кабелів напругою до 10 кВ та на 5 °С - для силових контрольних кабелів напругою 20 - 35 кВ та маслонаповнених кабелів до 220 кВ.

2 При прокладанні у загальних траншеях теплових та інших інженерних мереж (при їх одночасному будівництві) допускається зменшення відстані від теплових мереж до водопроводу та каналізації до 0,8 м при розташуванні всіх мереж в одному рівні або з різницею у відмітках закладення не більше 0,4 м.

3 Для теплових мереж, що прокладаються нижче підстави фундаментів опор, будівель, споруд, повинна додатково враховуватися різниця у відмітках закладення з урахуванням природного укосу ґрунту або вживати заходів щодо зміцнення фундаментів.

4 При паралельному прокладанні підземних теплових та інших інженерних мереж на різній глибині закладення наведені в таблиці Б.3 відстані повинні збільшуватися та прийматися не менше різниці закладення мереж. У стиснених умовах прокладання та неможливості збільшення відстані повинні передбачатися заходи щодо захисту інженерних мереж від обвалення на час ремонту та будівництва теплових мереж.

5 При паралельному прокладанні теплових та інших інженерних мереж допускається зменшення наведених у таблиці Б.3 відстаней до споруд на мережах (колодців, камер, ніш тощо) до величини не менше 0,5 м, передбачаючи заходи щодо забезпечення збереження споруд при виконання будівельно-монтажних робіт.

6 Відстань до спеціальних кабелів зв'язку мають уточнюватися за відповідними нормами.

7 Відстань від наземних павільйонів теплових мереж для розміщення запірної та регулюючої арматури (за відсутності в них насосів) до житлових будівель приймається не менше 15 м. В особливо обмежених умовах допускається зменшення його до 10 м.

8 При паралельному прокладанні надземних теплових мереж з повітряною лінією електропередачі напругою понад 1 до 500 кВ поза населеними пунктами відстань по горизонталі від крайнього дроту слід приймати не менше висоти опори.

9 При надземному прокладанні тимчасових (до 1 року експлуатації) водяних теплових мереж (байпасів) відстань до житлових та громадських будівель може бути зменшена при забезпеченні заходів щодо безпеки мешканців (100% контроль зварних швів, випробування трубопроводів на 1,5 від максимального робочого тиску, але не менше 1,0 МПа, застосування

до стінки каналудо поверхні теплоізоляційної конструкції суміжного трубопроводудо перекриття каналудо дна каналу 25-80 70 100 50 100 100-250 80 140 50 150 300-350 100 160 70 150 400 100 200 70 180 500-700 110 200 100 180 800 120 250 100 200 900-1400 120 250 100 300

Примітка - При реконструкції теплових мереж з використанням існуючих каналів допускається відступ від розмірів, зазначених у таблиці.

Таблиця В.2

Тунелі, надземне прокладання та теплові пункти

У міліметрах

Умовний прохід трубопроводівВідстань від поверхні теплоізоляційної конструкції трубопроводів у світлі, щонайменше
до стінки тунелюдо перекриття тунелюдо дна тунелюдо поверхні теплоізоляційної конструкції суміжного трубопроводу в тунелях, при надземній прокладці та теплових пунктах
по вертикаліпо горизонталі
25-80 150 100 150 100 100
100-250 170 100 200 140 140
300-350 200 120 200 160 160
400 200 120 200 160 200
500-700 200 120 200 200 200
800 250 150 250 200 250
900 250 150
до 500600
від 600 до 900700
від 1000 і більше1000
Від стінки до фланця корпусу сальникового компенсатора (з боку патрубка) при діаметрах труб, мм:
до 500600 (вздовж осі труби)
600 і більше800 (вздовж осі труби)
Від підлоги чи перекриття до фланця арматури або до осі болтів сальникового ущільнення400
Те саме, до поверхні теплоізоляційної конструкції відгалужень труб300
Від висунутого шпинделя засувки (або штурвала) до стінки або перекриття200
Для труб діаметром 600 мм і більше між стінками суміжних труб із боку сальникового компенсатора500
Від стінки або фланця засувки до штуцерів для випуску води або повітря100
Від фланця засувки на відгалуженні до поверхні теплоізоляційних конструкцій основних труб 100
Між теплоізоляційними конструкціями суміжних сильфонних компенсаторів при діаметрах компенсаторів, мм:
до 500100
600 і більше150

В.2 Мінімальні відстані від краю рухомих опор до краю опорних конструкцій (траверс, кронштейнів, опорних подушок) повинні забезпечувати максимально можливе зміщення опори у бічному напрямку із запасом не менше 50 мм. Крім того, мінімальні відстані від краю траверси або кронштейна до осі труби без урахування зсуву повинні бути не менше ніж 0,5 D_у.

В.3 Максимальні відстані у світлі від теплоізоляційних конструкцій сильфонних компенсаторів до стінок, перекриттів та дна тунелів слід приймати:

при D_у<= 500 - 100 мм;

при D_у = 600 і більше – 150 мм.

У разі неможливості дотримання зазначених відстаней компенсатори слід встановлювати в розбіжність зі зміщенням у плані не менше 100 мм щодо один одного.

В.4 Відстань від поверхні теплоізоляційної конструкції трубопроводу до будівельних конструкцій або до поверхні теплоізоляційної конструкції інших трубопроводів після теплового переміщення трубопроводів має бути не менше 30 мм у світлі.

В.5 Ширина проходу у світлі в тунелях повинна прийматися рівною діаметру більшої труби плюс 100 мм, але не менше 700 мм.

В.6 Подавальний трубопровід двотрубних водяних теплових мереж при прокладанні його в одному ряду із зворотним трубопроводом слід розташовувати праворуч по ходу теплоносія від джерела теплоти.

В.7 До трубопроводів з температурою теплоносія не вище 300 °С допускається при надземному прокладанні кріпити труби менших діаметрів.

В.8 Сальникові компенсатори на трубопроводах, що подають і зворотних водяних теплових мереж в камерах допускається встановлювати зі зміщенням на 150 - 200 мм відносно один одного в плані, а фланцеві засувки D_у<= 150 мм и сильфонные компенсаторы - в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.

В.9 У теплових пунктах слід приймати ширину проходів у світлі, м не менше:

між насосами з електродвигунами напругою до 1000 - 1,0;

те ж, 1000 і вище - 1,2;

між насосами та стінкою - 1,0;

між насосами та розподільним щитом або щитом КВП - 2,0;

між виступаючими частинами обладнання або між цими частинами та стіною - 0,8.

Насоси з електродвигунами напругою до 1000 В та діаметром напірного патрубка не більше 100 мм допускається встановлювати:

Біля стіни без проходу; при цьому відстань від виступаючих частин насосів та електродвигунів до стіни має бути у світлі не менше 0,3 м;

два насоси на одному фундаменті без проходу між ними; при цьому відстань між виступаючими частинами насосів з електродвигунами повинна бути не менше 0,3 м у світлі.

В.10 У ЦТП слід передбачати монтажні майданчики, розміри яких визначаються за габаритами найбільшої одиниці обладнання (крім бака місткістю понад 3 м3) або блоку обладнання та трубопроводів, поставленого для монтажу у зібраному вигляді, із забезпеченням проходу навколо них не менше 0,7 м.

На сайті «Zakonbase» представлений "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 41-02-2003" (утв. Постановою Держбуду РФ від 24.06.2003 N 110) в останній редакції. Дотримуватись усіх вимог законодавства просто, якщо ознайомитись з відповідними розділами, розділами та статтями цього документа за 2014 рік. Для пошуку потрібних законодавчих актів на тему, що цікавить, варто скористатися зручною навігацією або розширеним пошуком.

На сайті «Zakonbase» ви знайдете "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА. СНиП 41-02-2003" (утв. Постановою Держбуду РФ від 24.06.2003 N 110) у свіжій та повній версії. Це гарантує актуальність та достовірність інформації.

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

СНіП 3.05.03-85

ВНЕСЕНІ Міненерго СРСР.

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головтехнормуванням Держбуду СРСР (Н. А. Шишов).

Із введенням в дію СНіП 3.05.03-85 „Теплові мережі” втрачає чинність СНіП III-30-74 „Водопостачання, каналізація та теплопостачання. Зовнішні мережі та споруди”.

При користуванні нормативним документом слід враховувати затверджені зміни будівельних норм та правил та державних стандартів.

Ці правила поширюються на будівництво нових, розширення та реконструкцію діючих теплових мереж, що транспортують гарячу воду температурою. t≤ 200 °С та тиском P y ≤ 2,5 МПа (25 кгс/см 2) та пара температурою t≤ 440 °С та тиском Р y ≤ 6,4 МПа (64 кгс/см 2) від джерела теплової енергії до споживачів тепла (будівель, споруд).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При будівництві нових, розширенні та реконструкції діючих теплових мереж крім вимог робочих креслень, проектів виконання робіт (ППР) та цих правил слід дотримуватись також вимог СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80 та стандартів .

1.2. Роботи з виготовлення та монтажу трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил пристрою та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води Держгіртехнагляду СРСР (надалі - Правила Держгіртехнагляду СРСР), необхідно виконувати відповідно до зазначених Правил та вимог цих норм і правил.

1.3. Закінчені будівництвом теплові мережі слід приймати в експлуатацію відповідно до вимог СНиП ІІІ-3-81.

2. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

2.1. Земляні роботи та роботи з улаштування основ необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП III-8-76. СНиП 3.02.01-83, СН 536-81 та цього розділу.

2.2. Найменша ширина дна траншеї при безканальній прокладці труб повинна бути рівною відстані між зовнішніми бічними гранями ізоляції крайніх трубопроводів теплових

мереж (супутнього дренажу) з додаванням на кожну сторону для трубопроводів умовним діаметром D y до 250 мм – 0,30 м, понад 250 до 500 мм – 0,40 м, понад 500 до 1000 мм – 0,50 м; ширину приямків у траншеї для зварювання та ізоляції стиків труб при безканальній прокладці трубопроводів слід приймати рівною відстані між зовнішніми бічними гранями ізоляції крайніх трубопроводів з додаванням 0,6 м на кожну сторону, довжинуприямків - 1,0 м та глибину від нижньої грані ізоляції трубопроводів 7 м, якщо інші вимоги не обґрунтовані робочими кресленнями.

2.3. Найменша ширина дна траншеї при канальній прокладці теплових мереж повинна бути рівною ширині каналу з урахуванням опалубки (на монолітних ділянках), гідроізоляції, попутного дренажу та водовідливних пристроїв, конструкції кріплення траншеї з додаванням 0,2 м. При цьому ширина траншеї повинна бути не менше 1 0 м.

При необхідності роботи людей між зовнішніми гранями конструкції каналу і стінками або укосами траншеї ширина між зовнішніми гранями конструкції каналу і стінками або укосами траншеї у світлі повинна бути не менше: 0,70 м - для траншей з вертикальними стінками і 0,30 м - для траншей з укосами.

2.4. Зворотне засипання траншей при безканальній та канальній прокладці трубопроводів слід виконувати після проведення попередніх випробувань трубопроводів на міцність та герметичність, повного виконання ізоляційних та будівельно-монтажних робіт.

Зворотне засипання необхідно проводити у зазначеній технологічній послідовності:

підбивання пазух між трубопроводами безканальної прокладки та основою;

одночасне рівномірне засипання пазух між стінками траншей та трубопроводів при безканальній прокладці, а також між стінками траншеї та каналу, камери при канальній прокладці на висоту не менше 0,20 м над трубопроводами, каналами, камерами;

засипка траншеї до проектних позначок.

Зворотне засипання траншей (котлованів), на які не передаються додаткові зовнішні навантаження (крім власної ваги ґрунту), а також траншей (котлованів) на ділянках перетину з існуючими підземними комунікаціями, вулицями, дорогами, проїздами, площами та іншими спорудами населених пунктів та промислових майданчиків слід виконувати відповідно до вимог СНиП III-8-76.

2.5. Після відключення пристроїв тимчасового водозниження канали та камери повинні бути візуально свідчені на відсутність у них ґрунтових вод.

3. СПОРУДИ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

3.1. Виконання робіт із спорудження та монтажу будівельних конструкцій слід виконувати відповідно до вимог цього розділу та вимог:

СНиП III-15-76 - при спорудженні монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій фундаментів, опор під трубопроводи, камер та інших конструкцій, а також при замонолічуванні стиків;

СНиП III-16-80 - при монтажі збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;

СНиП III-18-75 - при монтажі металевих конструкцій опор, прогонових будов під трубопроводи та інших конструкцій;

СНиП III-20-74-при гідроізоляції каналів (камер) та інших будівельних конструкцій (споруд);

СНиП III-23-76 – при захисті будівельних конструкцій від корозії.

3.2. Зовнішні поверхні елементів каналів і камер, що поставляються на трасу, повинні бути покриті обмазувальним покриттям або обклеювальною гідроізоляцією відповідно до робочих креслень.

Встановлення елементів каналів (камер) в проектне положення слід виконувати в технологічній послідовності, пов'язаній з проектом виконання робіт з монтажу та попереднього випробування трубопроводів на міцність та герметичність.

Опорні подушки під ковзні опори трубопроводів повинні встановлюватися на відстанях, передбачених СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*).

3.3. Монолітні нерухомі щитові опори слід виконувати після монтажу трубопроводів на ділянці щитової опори.

3.4. У місцях введення трубопроводів безканальної прокладки в канали, камери та будівлі (споруди) футляри прохідних сальників необхідно надягати на труби під час їх монтажу.

На вводах трубопроводів підземної прокладки в будівлі повинні бути виконані (відповідно до робочих креслень) пристрої, що запобігають проникненню газу в будівлі.

3.5. До встановлення верхніх лотків (плит) канали мають бути очищені від ґрунту, сміття та снігу.

3.6. Відхилення ухилів дна каналу теплової мережі та дренажних трубопроводів від проектного допускається на величину ± 0,0005, при цьому фактичний ухил повинен бути не меншим за мінімально допустимий за СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*) .

Відхилення параметрів встановлення інших будівельних конструкцій від проектних повинне відповідати вимогам СНиП III-15-76. СНиП III-16-80 і СНиП III-18-75.

3.7. Проектом організації будівництва та проектом виконання робіт має бути передбачене випереджаюче будівництво дренажних насосних та пристроїв з випуску води відповідно до робочих креслень.

3.8. До укладання в траншею дренажні труби повинні бути оглянуті та очищені від ґрунту та сміття.

3.9. Пошарове фільтрування обсипання дренажних трубопроводів (крім трубофільтрів) гравієм і піском необхідно виконувати з використанням інвентарних розділових форм.

3.10. Прямолінійність ділянок дренажних трубопроводів між суміжними колодязями слід перевіряти оглядом „на світло” за допомогою дзеркала до і після засипки траншеї. але не більше 50 мм у кожну сторону.

Відхилення від правильної форми кола по вертикалі не допускається.

4. МОНТАЖ ТРУБОПРОВІДІВ

4.1. Монтаж трубопроводів має бути виконаний спеціалізованими монтажними організаціями, при цьому технологія монтажу має забезпечувати високу експлуатаційну надійність роботи трубопроводів.

4.2. Деталі, .елементи трубопроводів (компенсатори, грязьові труби, ізольовані труби, а також вузли трубопроводів та інші вироби) повинні бути виготовлені централізовано (у заводських умовах, цехах, майстернях) відповідно до стандартів, технічних умов та проектної документації.

4.3. У кладку трубопроводів у траншею, канал або на надземні конструкції слід проводити за технологією, передбаченою проектом виконання робіт і що виключає виникнення залишкових деформацій у трубопроводах, порушення цілісності протикорозійного покриття та теплової ізоляції шляхом застосування відповідних монтажних пристроїв, правильної розстановки одночасно працюючих вантажопідйомних.

Конструкція кріплення монтажних пристроїв до труб повинна забезпечувати безпеку покриття та ізоляції трубопроводів.

4.4. Прокладання трубопроводів у межах щитової опори необхідно виконувати із застосуванням труб максимальної довжини поставки. При цьому зварні поперечні шви трубопроводів повинні бути, як правило, розташовані симетрично щодо щитової опори.

4.5. Укладання труб діаметром понад 100 мм із поздовжнім або спіральним швом слід проводити зі зміщенням цих швів не менше ніж на 100 мм. При укладанні труб діаметром менше 100 мм усунення швів має бути не менше триразової товщини стінки труби.

Поздовжні шви повинні знаходитися в межах верхньої половини кола труб, що укладаються.

Крутозігнуті та штамповані відводи трубопроводів дозволяється зварювати між собою без прямої ділянки.

Приварювання патрубків та відводів у зварні стики та гнуті елементи не допускається.

4.6. При монтажі трубопроводів рухливі опори та підвіски повинні бути зміщені щодо проектного положення на відстань, вказану в робочих кресленнях, у бік, зворотну до переміщення трубопроводу в робочому стані.

За відсутності даних у робочих кресленнях рухомі опори та підвіски горизонтальних трубопроводів повинні бути зміщені з урахуванням виправлення на температуру зовнішнього повітря при монтажі на наступні величини:

ковзні опори та елементи кріплення підвісок до труби - на половину теплового подовження трубопроводу у місці кріплення;

котки каткових опор – на чверть теплового подовження.

4.7. Пружинні підвіски при монтажі трубопроводів необхідно затягувати відповідно до робочих креслень.

Під час виконання гідравлічних випробувань паропроводів діаметром 400 мм і більше слід встановлювати в пружинних підвісках пристрій, що розвантажує.

4.8. Трубопровідну арматуру слід монтувати в закритому стані. Фланцеві та приварні з'єднання арматури повинні бути виконані без натягу трубопроводів.

Відхилення від перпендикулярності площини фланця, привареного до труби, до осі труби не повинно перевищувати 1 % зовнішнього діаметра фланця, але бути не більше 2 мм по верху фланця.

4.9. Сильфонні (хвилясті) та сальникові компенсатори слід монтувати у зібраному вигляді.

При підземному прокладанні теплових мереж установка компенсаторів у проектне положення допускається лише після виконання попередніх випробувань трубопроводів на міцність та герметичність, зворотного засипання трубопроводів безканальної прокладки, каналів, камер та щитових опор.

4.10. Осьові сильфонні та сальникові компенсатори слід встановлювати на трубопроводи без перелому осей компенсаторів та осей трубопроводів.

Допустимі відхилення від проектного положення приєднувальних патрубків компенсаторів при їх встановленні та зварюванні повинні бути не більше зазначених у технічних умовах на виготовлення та постачання компенсаторів.

4 .11. При монтажі сильфонних компенсаторів не дозволяється їх скручування щодо поздовжньої осі та провисання під дією власної ваги та ваги сусідніх трубопроводів. Стропування компенсаторів слід проводити тільки за патрубки.

4.12. Монтажна довжина сильфонних та сальникових компенсаторів повинна бути прийнята за робочими кресленнями з урахуванням виправлення на температуру зовнішнього повітря при монтажі.

Розтяжку компенсаторів до монтажної довжини слід проводити за допомогою пристроїв, передбачених конструкцією компенсаторів, або натяжними монтажними пристроями.

4.13. Розтяжку П-подібного компенсатора слід виконувати після закінчення монтажу трубопроводу, контролю якості зварних стиків (крім замикаючих стиків, що використовуються для натягу) і закріплення конструкцій нерухомих опор.

Розтяжка компенсатора повинна бути зроблена на величину, вказану в робочих кресленнях, з урахуванням виправлення на температуру зовнішнього повітря при зварюванні стиків, що замикають.

Розтяг компенсатора необхідно виконувати одночасно з двох сторін на стиках, розташованих на відстані не менше 20 і не більше 40 діаметрів трубопроводу від осі симетрії компенсатора, за допомогою стяжних пристроїв, якщо інші вимоги не обґрунтовані проектом.

На ділянці трубопроводу між стиками, що використовуються для розтягування компенсатора, не слід проводити попереднє зміщення опор та підвісок порівняно з проектом (робочим проектом).

4.14. Безпосередньо перед складанням та зварюванням труб необхідно провести візуальний огляд кожної ділянки на відсутність у трубопроводі сторонніх предметів та сміття.

4.15. Відхилення ухилу трубопроводів від проектного допускається на величину ±0,0005. При цьому фактичний ухил повинен бути не меншим за мінімально допустимий за СНиП II-Г.10-73* (II-36-73*) .

Рухливі опори трубопроводів повинні прилягати до опорних поверхонь конструкцій без зазору та перекосу.

4.16. При виконанні монтажних робіт підлягають прийманню зі складанням актів огляду за формою, наведеною в СНиП 3.01.01-85, такі види прихованих робіт: підготовка поверхні труб та зварних стиків під протикорозійне покриття; виконання протикорозійного покриття труб та зварних стиків.

Про проведення розтяжки компенсаторів слід скласти акт за формою, наведеною обов'язковому додатку 1.

4.17. Захист теплових мереж від електрохімічної корозії повинен бути виконаний відповідно до Інструкції із захисту теплових мереж від електрохімічної корозії, затвердженої Міненерго СРСР та Мінжитлокомгоспом РРФСР та погодженої з Держбудом СРСР.

5. ЗБИРАННЯ, ЗВАРЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. До прихватки та зварювання трубопроводів допускаються зварювальники за наявності документів на право виконання зварювальних робіт відповідно до Правил атестації зварювальників, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР.

5.2. Перед допуском до роботи зі зварювання стиків трубопроводів зварювальник повинен зварити допускний стик у виробничих умовах у таких випадках:

при перерві у роботі понад 6 міс;

при зварюванні трубопроводів із зміною групи сталі, зварювальних матеріалів, технології чи зварювального обладнання.

На трубах діаметром 529 мм і більше дозволяється зварювати половину периметра стику; при цьому, якщо допускний стик є вертикальним неповоротним, зварюванню повинні піддаватися стельові та вертикальні ділянки шва.

Допускний стик має бути однотипним з виробничим (визначення однотипного стику наведено у Правилах атестації зварювальників Держгіртехнагляду СРСР).

Допускний стик піддається тим видам контролю, яким піддаються зварні виробничі з'єднання відповідно до вимог цього розділу.

ВИРОБНИЦТВО РОБІТ

5.3. Зварювальник зобов'язаний вибивати або наплавляти тавро на відстані 30-50 мм від стику з боку, доступного для огляду.

5.4. Перед збиранням та зварюванням необхідно видалити торцеві заглушки, зачистити до чистого металу кромки та прилеглі до них внутрішню та зовнішню поверхні труб на ширину не менше 10 мм.

5.5. Способи зварювання, а також типи, конструктивні елементи та розміри зварних з'єднань сталевих трубопроводів повинні відповідати ГОСТ 16037-80.

5.6. Стики трубопроводів діаметром 920 мм і більше, що зварюються без підкладного кільця, що залишається, повинні бути виконані з підварюванням кореня шва всередині труби. При виконанні зварювання всередині трубопроводу відповідальному виконавцю має бути видано наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки. Порядок видачі та форма наряду-допуску повинні відповідати вимогам БНіП ІІІ-4-80.

5.7. При складанні та зварюванні стиків труб без підкладного кільця зсув кромок усередині труби не повинен перевищувати:

для трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, - відповідно до цих вимог;

для інших трубопроводів – 20% товщини стінки труби, але не більше 3 мм.

У стиках труб, що збираються і зварюються на підкладному кільці, що залишається, зазор між кільцем і внутрішньою поверхнею труби не повинен перевищувати 1 мм.

5.8. Складання стиків труб під зварювання слід проводити за допомогою монтажних центрувальних пристроїв.

Правка плавних вм'ятин на кінцях труб для трубопроводів, на які не поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, допускається, якщо їхня глибина не перевищує 3,5 % діаметра труби. Ділянки труб із вм'ятинами більшої глибини або мають надриви слід вирізати. Кінці труб із вибоїнами або задирками фасок глибиною від 5 до 10 мм слід обрізати або виправляти наплавленням.

5.9. При складанні стику за допомогою прихваток кількість їх має бути для труб діаметром до 100 мм - 1-2, діаметром понад 100 до 426 мм - 3-4. Для труб діаметром понад 426 мм прихватки слід розташовувати через кожні 300-400 мм коло.

Прихватки повинні бути рівномірно розташовані по периметру стику. Протяжність однієї прихватки для труб діаметром до 100 мм – 10-20 мм, діаметром понад 100 до 426 мм – 20-40, діаметром понад 426 мм – 30-40 мм. Висота прихватки має бути при товщині стінки Sдо 10 мм - (0,6-0,7) Sале не менше 3 мм, при більшій товщині стінки - 5-8 мм.

Електроди, що застосовуються для прихваток, або зварювальний дріт повинні бути тих же марок, що і для зварювання основного шва.

5.10. Зварювання трубопроводів, на які не поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, допускається проводити без підігріву стиків, що зварюються:

при температурі зовнішнього повітря до мінус 20 °С - при застосуванні труб із вуглецевої сталі з вмістом вуглецю не більше 0,24 % (незалежно від товщини стінки труб), а також труб із низьколегованої сталі з товщиною стінки не більше 10 мм;

при температурі зовнішнього повітря до мінус 10 °С - при застосуванні труб із вуглецевої сталі з вмістом вуглецю понад 0,24 %, а також труб із низьколегованої сталі з товщиною стінки понад 10 мм.

При хворіючи на низьку температуру зовнішнього повітря зварювання слід проводити в спеціальних кабінах, в яких температура повітря в районі стиків, що зварюються, повинна підтримуватися не нижче зазначеної.

Дозволяється виконувати зварювальні роботи на відкритому повітрі при підігріві зварюваних кінців труб на довжині не менше 200 мм від стику до температури не нижче 200 °С. Після закінчення зварювання повинно бути забезпечене поступове зниження температури стику та прилеглої до нього зони труб шляхом укриття їх азбестовим полотном або застосування іншого способу.

Зварювання (при негативній температурі) трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держдержтехнадзору СРСР, має виконуватися з дотриманням вимог зазначених Правил.

При дощі, вітрі та снігопаді зварювальні роботи можуть виконуватися лише за умови захисту зварювальника та місця зварювання.

5.11. Зварювання оцинкованих труб слід виконувати відповідно до СНиП 3.05.01-85.

5.12. Перед зварюванням трубопроводів кожна партія зварювальних матеріалів (електродів, зварювального дроту, флюсів, захисних газів) та труб має бути піддана вхідному контролю:

на наявність сертифіката з перевіркою повноти наведених у ньому даних та їх відповідності вимогам державних стандартів чи технічних умов;

на наявність на кожній скриньці або іншій упаковці відповідної етикетки або бирки з перевіркою наведених на ній даних;

на відсутність пошкоджень (псування) упаковки чи самих матеріалів. При виявленні пошкоджень питання можливості застосування цих зварювальних матеріалів має бути вирішено організацією, що виконує зварювання;

на технологічні властивості електродів відповідно до ГОСТ 9466-75або відомчими нормативними документами, затвердженими відповідно до СНіП 1.01.02-83.

5.13. При накладанні основного шва необхідно повністю перекрити та переварити прихватки.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

5.14. Контроль якості зварювальних робіт та зварних з'єднань трубопроводів слід виконувати шляхом:

перевірки справності зварювального обладнання та вимірювальних приладів, якості матеріалів, що застосовуються;

операційного контролю у процесі збирання та зварювання трубопроводів;

зовнішнього огляду зварних з'єднань та вимірювань розмірів швів;

перевірки суцільності стиків неруйнівними методами контролю - радіографічними (рентгенівськими або гамма-променями) або ультразвуковою дефектоскопією відповідно до вимог Правил Держгіртехнагляду СРСР, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 14782-76 та інших стандартів, затверджених у встановленому порядку. Для трубопроводів, на які не поширюються Правила Держгіртехнагляду СРСР, допускається замість радіографічного або ультразвукового контролю застосовувати магнітографічний контроль;

механічних випробувань та металографічних досліджень контрольних зварних з'єднань трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, відповідно до цих Правил;

випробувань на міцність та герметичність.

5.15. При операційному контролі якості зварних з'єднань сталевих трубопроводів слід перевірити відповідність стандартам конструктивних елементів та розмірів зварних з'єднань (притуплення та зачищення кромок, величину зазорів між кромками, ширину та посилення зварного шва), а також технологію та режим зварювання, якість зварювальних матеріалів, шва.

5.16. Усі зварні стики підлягають зовнішньому огляду та виміру.

Стики трубопроводів, зварені без підкладного кільця з підварюванням кореня шва, піддаються зовнішньому огляду та вимірюванню розмірів шва зовні та всередині труби, в інших випадках – тільки зовні. Перед оглядом зварний шов та прилеглі до нього поверхні труб повинні бути очищені від шлаку, бризок розплавленого металу, окалини та інших забруднень на ширину не менше 20 мм (з обох боків шва).

Результати зовнішнього огляду та вимірювання розмірів зварних з'єднань вважаються задовільними, якщо:

відсутні тріщини будь-яких розмірів та напрямків у шві та прилеглій зоні, а також підрізи, напливи, пропали, незаварені кратери та нориці;

розміри та кількість об'ємних включень та западань між валиками не перевищують значень, наведених у табл. 1;

розміри непровару, увігнутості і перевищення проплаву в корені шва стикових з'єднань, виконаних без підкладного кільця, що залишається, (при можливості огляду стику зсередини труби) , не перевищують значень, наведених в табл. 2.

Стики, що не задовольняють переліченим вимогам, підлягають виправленню чи видаленню.

Таблиця 1

Максимально допустимий лінійний розмір дефекту, мм

Максимально допустима кількість дефектів на будь-які 100 мм довжини шва

Об'ємне включення округлої або подовженої форми при номінальній товщині стінки труб, що зварюються в стикових з'єднаннях або меншому катете шва в кутових з'єднаннях, мм:

св.5,0 до 7,5

Западание (поглиблення) між валиками і луската будова поверхні шва при номінальній товщині стінки труб, що зварюються в стикових з'єднаннях або при меншому катеті шва в кутових з'єднаннях, мм:

Не обмежується

Таблиця 2

5.17. Перевірці суцільності неруйнівними методами контролю піддаються зварні з'єднання:

трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, зовнішнім діаметром до 465 мм - в обсязі, передбаченому цими Правилами, діаметром понад 465 до 900 мм - в обсязі не менше 10% (але не менше чотирьох стиків), діаметром понад 900 мм - обсяг не менше 15% (але не менше чотирьох стиків) загальної кількості однотипних стиків, виконаних кожним зварювальником;

трубопроводів, на які не поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, зовнішнім діаметром до 465 мм - в обсязі не менше ніж 3% (але не менше двох стиків), діаметром понад 465 мм - в обсязі 6% (але менше трьох стиків) загальної кількості однотипних стиків , виконаних кожним зварником; у разі перевірки суцільності зварних з'єднань за допомогою магнітографічного контролю 10% загальної кількості стиків, підданих контролю, має бути перевірено, крім того, радіографічним методом.

5.18. Неруйнівним методам контролю слід піддавати 100% зварних з'єднань трубопроводів теплових мереж, які прокладаються в непрохідних каналах під проїжджою частиною доріг, у футлярах, тунелях або технічних коридорах спільно з іншими інженерними комунікаціями. а також при перетинах:

залізниць та трамвайних колій – на відстані не менше 4 м, електрифікованих залізниць – не менше 11 м від осі крайньої колії;

залізниць загальної мережі - на відстані не менше ніж 3 м від найближчої споруди земляного полотна;

автошляхів - на відстані не менше 2 м від краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя або підошви насипу;

метрополітену – на відстані не менше 8 м від споруд;

кабелів силових, контрольних та зв'язку - на відстані не менше 2 м;

газопроводів – на відстані не менше 4 м;

магістральних газопроводів та нафтопроводів - на відстані не менше 9 м;

будівель та споруд - на відстані не менше 5 м від стін та фундаментів.

5.19. Зварні шви слід бракувати, якщо під час перевірки неруйнівними методами контролю виявлено тріщини, незаварені кратери, пропали, нориці, а також непровари в корені шва, виконаного на підкладному кільці.

5.20. При перевірці радіографічним методом зварних швів трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, допустимими дефектами вважаються пори та включення, розміри яких не перевищують значень, зазначених у табл. 3.

Таблиця 3

Висота (глибина) непровару, увігнутості та перевищення проплаву в корені шва з'єднання, виконаного одностороннім зварюванням без підкладного кільця, не повинні перевищувати значень, зазначених у табл. 2.

Допустимими дефектами зварних швів за результатами ультразвукового контролю вважаються дефекти, що вимірюються характеристики, кількість яких не перевищує зазначених у табл. 4.

Таблиця 4

Примітки: 1. Великим вважається дефект, умовна довжина якого перевищує 5,0 мм за товщини стінки до 5,5 мм і 10 мм за товщини стінки понад 5,5 мм. Якщо умовна довжина дефекту вбирається у зазначених значень, він вважається дрібним.

2. При електродуговому зварюванні без підкладного кільця при односторонньому доступі до шва допускається сумарна умовна довжина дефектів, розташованих у корені шва, до 1/3 периметра труби.

3. Рівень амплітуди луна-сигналу від вимірюваного дефекту не повинен перевищувати рівень амплітуди луна-сигналу від відповідного штучного кутового відбивача ("зарубки") або еквівалентного сегментного відбивача.

5.21 . Для трубопроводів, на які не поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, допустимими дефектами при радіографічному методі контролю вважаються пори та включення, розміри яких не перевищують максимально допустимих за ГОСТ 23055-78 для зварних з'єднань 7-го класу, а також непровари, увігнутість та перевищення проплаву у корені шва, виконаного одностороннім електродуговим зварюванням без підкладного кільця, висота (глибина) яких не повинна перевищувати значень, зазначених у табл. 2.

5 .22. При виявленні неруйнівними методами контролю неприпустимих дефектів у зварних швах трубопроводів, на які поширюються вимоги Правил Держгіртехнагляду СРСР, повинен проводитися повторний контроль якості швів, встановлений цими Правилами, а у зварних швах трубопроводів, на які не поширюються вимоги Правил, - у подвоєному числі стиків по порівняно із зазначеним у п. 5.17.

У разі виявлення неприпустимих дефектів при повторному контролі повинні бути проконтрольовані всі стики, виконані даним зварювальником.

5.23. Виправленню шляхом місцевої вибірки та наступного підварювання (без повторного зварювання всього з'єднання) підлягають ділянки зварного шва з неприпустимими дефектами, якщо розміри вибірки після видалення дефектної ділянки не перевищують значень, зазначених у табл. 5.

Зварні стики, в швах яких для виправлення дефектної ділянки потрібно зробити вибірку розмірами болю, що допускаються за табл. 5 повинні бути повністю видалені.

Таблиця 5

Примітка. При виправленні в одному з'єднанні кількох ділянок їхня сумарна довжина може перевищувати зазначену в табл. 5 не хворіючи ніж у 1,5 рази за тих же норм за глибиною.

5.24. Підрізи слід виправляти наплавленням ниткових валиків шириною не більше 2,0 - 3,0 мм. Тріщини необхідно засвердлювати по кінцях, вирубувати, ретельно зачищати та заварювати у кілька шарів.

5.25. Усі виправлені ділянки зварних стиків мають бути перевірені зовнішнім оглядом, радіографічною чи ультразвуковою дефектоскопією.

5.26. На виконавчому кресленні трубопроводу, складеному відповідно до СНиП 3.01.03-84, слід зазначати відстані між зварними з'єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з'єднань.

6. ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВІДІВ

6.1. Монтаж теплоізоляційних конструкцій та захисних покриттів необхідно проводити відповідно до вимог СНиП III-20-74 та цього розділу.

6.2. Зварні та фланцеві з'єднання не повинні бути ізольовані на ширину 150 мм по обидва боки з'єднань до виконання випробувань трубопроводів на міцність та герметичність.

6.3. Можливість проведення ізоляційних робіт на трубопроводах, що підлягають реєстрації відповідно до Правил Держгіртехнагляду СРСР, до виконання випробувань на міцність та герметичність необхідно узгодити з місцевим органом Держгіртехнагляду СРСР.

6.4. При виконанні заливної та засипної ізоляції при безканальній прокладці трубопроводів у проекті виконання робіт необхідно передбачати тимчасові пристрої, що запобігають спливанню трубопроводу, а також попадання в ізоляцію ґрунту.

7. ПЕРЕХОДИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПРОЇЗДИ І ДОРОГИ

7.1. Виконання робіт при підземному (надземному) перетині тепловими мережами залізничних та трамвайних колій, автошляхів, міських проїздів слід виконувати відповідно до вимог цих правил, а також СНіП III-8-76.

7.2. При проколі, продавлюванні, горизонтальному бурінні або інших способах прокладання бестраншейної футлярів складання і прихватку ланок (труб) футляра необхідно виконувати за допомогою центратора. Торці ланок, що зварюються (труб) повинні бути перпендикулярні їх осям. Переломи осей ланок (труб) футлярів не допускаються.

7.3. Армоване торкрет-бетонне протикорозійне покриття футлярів при їх бестраншейній прокладці слід проводити відповідно до вимог СНиП III-15-76.

7.4. Трубопроводи в межах футляра слід виконувати з труб максимальної довжини поставок.

7.5. Відхилення осі футлярів переходів від проектного положення для самопливних конденсатопроводів не повинно перевищувати:

по вертикалі – 0,6 % довжини футляра за умови забезпечення проектного ухилу конденсатопроводів;

по горизонталі – 1 % довжини футляра.

Відхилення осі футлярів переходів від проектного становища інших трубопроводів має перевищувати 1 % довжини футляра.

8. ВИПРОБУВАННЯ І ПРОМИВКА (ПРОДУВАННЯ) ТРУБОПРОВІДІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Після завершення будівельно-монтажних робіт трубопроводи повинні бути піддані остаточним (приймальним) випробуванням на міцність та герметичність. Крім того, конденсатопроводи та трубопроводи водяних теплових мереж повинні бути промиті, паропроводи - продуті пором, а трубопроводи водяних теплових мереж при відкритій системі теплопостачання та мережі гарячого водопостачання - промиті та продезінфіковані.

Трубопроводи, що прокладаються безканально та в непрохідних каналах, підлягають також попереднім випробуванням на міцність та герметичність у процесі виконання будівельно-монтажних робіт.

8.2. Попередні випробування трубопроводів слід проводити до встановлення сальникових (сильфонних) компенсаторів, секційних засувок, закривання каналів та зворотного засипання трубопроводів безканальної прокладки та каналів.

Попередні випробування трубопроводів на міцність та герметичність слід виконувати, як правило, гідравлічним способом.

При негативних температурах зовнішнього повітря та неможливості підігріву води, а також за відсутності води допускається відповідно до проекту виконання робіт виконання попередніх випробувань пневматичним способом.

Не допускається виконання пневматичних випробувань надземних трубопроводів, а також трубопроводів, що прокладаються в одному каналі (секції) або в одній траншеї з інженерними комунікаціями, що діють.

8.3. Трубопроводи водяних теплових мереж слід відчувати тиском, рівним 1,25 робітника, але не менше 1,6 МПа (16 кгс/см 2 ), паропроводи, конденсатопроводи та мережі гарячого водопостачання тиском, рівним 1,25 робітника, якщо інші вимоги не обґрунтовані проектом (робочим проектом).

8.4. Перед виконанням випробувань на міцність та герметичність слід:

провести контроль якості зварних стиків трубопроводів та виправлення виявлених дефектів відповідно до вимог розд. 5;

відключити заглушками трубопроводи, що випробовуються, від діючих і від першої запірної арматури, встановленої в будівлі (споруді);

встановити заглушки на кінцях трубопроводів, що випробовуються, і замість сальникових (сильфонних) компенсаторів, що секціонують засувок при попередніх випробуваннях;

забезпечити на всьому протязі трубопроводів, що випробовуються, доступ для їх зовнішнього огляду та огляду зварних швів на час проведення випробувань;

відкрити повністю арматуру та байпасні лінії.

Використання запірної арматури для відключення трубопроводів, що випробовуються, не дозволяється.

Одночасні попередні випробування кількох трубопроводів на міцність та герметичність допускається проводити у випадках, обґрунтованих проектом виконання робіт.

8.5. Вимірювання тиску при виконанні випробувань трубопроводів на міцність і герметичність слід проводити за атестованим у встановленому порядку двом (один - контрольний) пружинним манометрам класу не нижче 1,5 з діаметром корпусу не менше 160 мм та шкалою з номінальним тиском 4/3 вимірюваного.

8.6. Випробування трубопроводів на міцність та герметичність (щільність), їх продування, промивку, дезінфекцію необхідно проводити за технологічними схемами (узгодженими з експлуатаційними організаціями), що регламентують технологію та техніку безпеки проведення робіт (у тому числі межі охоронних зон).

8.7. Про результати випробувань трубопроводів на міцність та герметичність, а також про їх промивання (продування) слід скласти акти за формами, наведеними в обов'язкових додатках 2 і 3.

ГІДРАВЛІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

8.8. Випробування трубопроводів слід виконувати з дотриманням таких основних вимог:

випробувальний тиск має бути забезпечений у верхній точці (позначці) трубопроводів;

температура води при випробуваннях повинна бути не нижче 5 ° С;

при негативній температурі зовнішнього повітря трубопровід необхідно заповнити водою температурою не вище 70 °С та забезпечити можливість заповнення та випорожнення його протягом 1 год;

при поступовому заповненні водою з трубопроводів має бути повністю видалено повітря;

випробувальний тиск повинен бути витриманий протягом 10 хв і потім знижений до робітника;

при робочому тиску має бути проведений огляд трубопроводу по всій його довжині.

8.9. Результати гідравлічних випробувань на міцність і герметичність трубопроводу вважаються задовільними, якщо під час їх проведення не відбулося падіння тиску, не виявлено ознак розриву, течі або запотівання в зварних швах, а також течі в основному металі, фланцевих з'єднаннях, арматурі, компенсаторах та інших елементах трубопроводів відсутні ознаки зсуву або деформації трубопроводів і нерухомих опор.

ПНЕВМАТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

8.10. Виконання пневматичних випробувань слід проводити для сталевих трубопроводів з робочим тиском не вище 1,6 МПа (16 кгс/см 2 ) та температурою до 250° С, що монтуються з труб та деталей, випробуваних на міцність та герметичність (щільність) заводами-виробниками відповідно з ГОСТ 3845-75 (при цьому заводський випробувальний тиск для труб, арматури, обладнання та інших виробів та деталей трубопроводу має бути на 20% вище за випробувальний тиск, прийнятий для змонтованого трубопроводу).

Установка чавунної арматури (крім вентилів із ковкого чавуну) на час випробувань не допускається.

8.11. Заповнення трубопроводу повітрям і підйом тиску слід проводити плавно зі швидкістю не більше 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ) в 1 год. , що дорівнює 0,3 випробувального, але не більше 0,3 МПа (3 кгс/см 2).

На період огляду траси підйом тиску має бути припинено.

При досягненні величини випробувального тиску трубопровід повинен бути витриманий для вирівнювання температури повітря довжиною трубопроводу. Після вирівнювання температури повітря випробувальний тиск витримується 30 хв і потім плавно знижується до 0,3 МПа (3 кгс/см 2), але не вище за величину робочого тиску теплоносія; при цьому тиск проводиться огляд трубопроводів з позначкою дефектних місць.

Місця витоку визначаються по звуку повітря, що просочується, по бульбашках при покритті зварних стиків та інших місць мильною емульсією і застосуванням інших методів.

Дефекти усуваються тільки при зниженні надлишкового тиску до нуля та відключення компресора.

8.12. Результати попередніх пневматичних випробувань вважаються задовільними, якщо під час їх проведення не відбулося падіння тиску по манометру, не виявлено дефектів у зварних швах, фланцевих з'єднаннях, трубах, обладнанні та інших елементах та виробах трубопроводу, відсутні ознаки зсуву або деформації трубопроводу та нерухомих опор.

8.13. Трубопроводи водяних мереж у закритих системах теплопостачання та конденсатопроводи повинні бути, як правило, піддані гідропневматичному промиванню.

Допускається гідравлічна промивка з повторним використанням води для промивання шляхом пропуску її через тимчасові грязьовики, що встановлюються по ходу руху води на кінцях подавального та зворотного трубопроводів.

Промивання, як правило, повинно проводитися технічною водою. Допускається промивання господарсько-питною водою з обґрунтуванням у проекті виконання робіт.

8.14. Трубопроводи водяних мереж відкритих систем теплопостачання та мереж гарячого водопостачання необхідно промивати гідропневматичним способом водою питної якості до повного освітлення промивної води. Після закінчення промивання трубопроводи повинні бути продезінфіковані шляхом їх заповнення водою з вмістом активного хлору в дозі 75-100 мг/л при часі контакту не менше 6 год. Трубопроводи діаметром до 200 мм і довжиною до 1 км. епідеміологічної служби, хлоруванню не піддавати та обмежитися промиванням водою, що відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.

Після промивання результати лабораторного аналізу проб промивної води повинні відповідати вимогам ГОСТ 2874-82. Про результати промивання (дезінфекції) санітарно-епідеміологічною службою складається висновок.

8.15. Тиск у трубопроводі при промиванні має бути не вищим за робочий. Тиск повітря при гідропневматичному промиванні не повинен перевищувати робочий тиск теплоносія і бути не вище 0,6 МПа (6 кгс/см 2).

Швидкості води при гідравлічному промиванні повинні бути не нижче за розрахункові швидкості теплоносія, зазначених у робочих кресленнях, а при гідропневматичній - перевищувати розрахункові не менше ніж на 0,5 м/с.

8.16. Паропроводи повинні бути продуті парою зі скиданням в атмосферу через спеціально встановлені продувні патрубки із запірною арматурою. Для прогрівання паропроводу перед продуванням повинні бути відкриті всі пускові дренажі. Швидкість прогріву має забезпечувати відсутність гідравлічних ударів у трубопроводі.

Швидкості пари під час продування кожної ділянки повинні бути не менше робочих швидкостей при розрахункових параметрах теплоносія.

9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1. При будівництві нових, розширення та реконструкції діючих теплових мереж заходи з охорони навколишнього середовища слід вживати відповідно до вимог СНиП 3.01.01-85 та цього розділу.

9.2. Не дозволяється без погодження з відповідною службою: проводити земляні роботи на відстані менше 2 м до стволів дерев та менше 1 м до чагарника; переміщення вантажів на відстані менше 0,5 м до крон або стволів дерев; складування труб та інших матеріалів на відстані менше 2 м до стволів дерев без улаштування навколо них тимчасових огороджувальних (захисних) конструкцій.

9.3. Промивання трубопроводів гідравлічним способом слід виконувати з повторним використанням води. Випорожнення трубопроводів після промивання та дезінфекції слід проводити в місця, зазначені у проекті виконання робіт та погоджені з відповідними службами.

9.4. Територія будівельного майданчика після закінчення будівельно-монтажних робіт має бути очищена від сміття.

ДОДАТОК 1

Обов'язкове

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗТЯГИ КОМПЕНСАТОРІВ

р. _______________________« _____»_________________19_____г.

Комісія у складі:

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

______________________________________________________________________________

1. До огляду та приймання подано розтяжку компенсаторів, перерахованих у таблиці, на ділянці від камери (пікету, шахти) №______ до камери (пікету, шахти) №______.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Роботи виконані відповідно до проектно-кошторисної документації, державних стандартів, будівельних норм і правил і відповідають вимогам їх приймання.

(Підпис)

(Підпис)

ДОДАТОК 2

Обов'язкове

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТРУБОПРОВІДІВ

НА МІЦНІСТЬ І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

м._______________________ «_____»____________19____г.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації _________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

представника технічного нагляду замовника ____________________________ ______ ____

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

здійснила огляд робіт, виконаних ____________________________________________

______________________________________________________________________________

(Найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду та приймання пред'явлено ___________________________________

_______________________________________________________________________________

(гідравлічні або пневматичні)

трубопроводи, випробувані на міцність та герметичність та перелічені в таблиці, на ділянці від камери (пікету, шахти) № _______________________________________ до камери

(пікету, шахти) № ______________________________ траси _________________________

Протяжністю ______________ м-коду.

(найменування трубопроводу)

2. Роботи виконані з проектно-кошторисної документації ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, номери креслень та дата їх складання)

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Представник будівельно-монтажної організації ________________

(Підпис)

Представник технічного нагляду замовника ___________ __________

(Підпис)

(Підпис)

ДОДАТОК 3

Обов'язкове

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОМИВКИ (ПРОДУВАННЯ) ТРУБОПРОВІДІВ

м.____________________«_____»_______________19_____г.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації _________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

представника технічного нагляду замовника ______________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

представника експлуатаційної організації ______________________________________

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

здійснила огляд робіт, виконаних _____________________________________________

______________________________________________________________________________

(Найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду та приймання пред'явлено промивання (продування) трубопроводів на ділянці від камери (пікету, шахти) № ________________________________________ до камери

(пікету, шахти) №______________ траси__________________________________________

______________________________________________________________________________

(найменування трубопроводу)

довжиною ____________________ м.

Промивання (продування) здійснено_________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Найменування середовища, тиск, витрата)

2. Роботи виконані з проектно-кошторисної документації ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, номери креслень та дата їх складання)

РІШЕННЯ КОМІСІЇ

Роботи виконані відповідно до проектно-кошторисної документації, стандартів, будівельних норм і правил і відповідають вимогам їх приймання.

Представник будівельно-монтажної організації ________________

(Підпис)

Представник технічного нагляду замовника _____________________

(Підпис)

Представник експлуатаційної організації _____________________

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ПО БУДІВНИЦТВІ І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ДЕРЖБУД РОСІЇ)

Система нормативних документів у будівництві

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

THERMAL NETWORKS

СНіП 41-02-2003

УДК 69+697.34 (083.74)
Дата введення 2003-09-01

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНІ ВАТ «Об'єднання ВНДПІенергопром», Пермським державним технічним університетом, АТ «Теплопроект» за участю Асоціації розробників та виробників засобів протикорозійного захисту для паливно-енергетичного комплексу, Асоціації виробників та споживачів трубопроводів з індустріальною полімерною ізоляцією, ВАТ « Всеросійський теплотехнічний інститут», «СевЗапВНІПІенергопром», АТЗТ «Корпорація ТВЕЛ», Мосміськекспертизи, ВАТ «Моспроект», ДУП «Мосінжпроект», ЗАТ НТП «Трубопровід», ЗАТ «Роскомуненерго», ВАТ «Ленгазтеплобуд», Іркутського державного техн Ізоляційний завод», Тюменської академії будівництва та архітектури

ВНЕСЕНИ Управлінням технічного нормування, стандартизації та сертифікації у будівництві та ЖКГ Держбуду Росії

2 ПРИЙНЯТО І ВВЕДЕНО В ДІЮ з 1 вересня 2003 р. постановою Держбуду Росії від 24.06.2003 р. № 110 (не пройшов державну реєстрацію - Лист Мін'юсту РФ від 18.03.2004 № 07/2933-ЮД)

3 ВЗАМІН СНіП 2.04.07-86*

ВСТУП

Дані будівельні норми та правила встановлюють комплекс обов'язкових нормативних вимог щодо проектування теплових мереж, споруд на теплових мережах у взаємозв'язку з усіма елементами систем централізованого теплопостачання в частині їхньої взаємодії в єдиному технологічному процесі виробництва, розподілу, транспортування та споживання теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.
Встановлено вимоги щодо безпеки, надійності, а також живучості систем теплопостачання.
При розробці БНіП використані нормативні матеріали провідних російських та зарубіжних компаній, враховано 17-річний досвід застосування діючих норм проектними та експлуатуючими організаціями Росії.
У будівельних нормах та правилах вперше:
запроваджено норми екологічної та експлуатаційної безпеки, готовності (якості) теплопостачання; розширено застосування критерію ймовірності безвідмовної роботи;
сформульовано принципи та вимоги забезпечення живучості у нерозрахункових (екстремальних) умовах, уточнено ознаки систем централізованого теплопостачання;
запроваджено норми застосування при проектуванні теплових мереж критеріїв надійності;
дано критерії вибору теплоізоляційних конструкцій з урахуванням протипожежної безпеки.
У розробці БНіП взяли участь: канд. техн. наук Я.А. Ковилянський, А.І. Коротків, канд. техн. наук Г.Х. Умеркін, А.А. Шереметова, Л.І. Жуковська, Л.В. Макарова, В.І. Журіна, канд. техн. наук Б.М. Красовський, канд. техн. наук О.В. Гришкова, канд. техн. наук Т.М. Романова, канд. техн. наук Б.М. Шойхет, Л.В. Ставрицька, д-р техн. наук О.Л. Акользін, канд. техн. наук І.Л. Майзель, Є.М. Шмирьов, Л.П. Каніна, Л.Д. Сатанов, PM. Соколів, д-р техн. наук Ю.В. Балабан-Ірменін, А.І. Кравцов, Ш.М. Абайбуров, В.М. Симонов, канд. техн. наук В.І. Лівчак, А.В. Фішер, Ю.У. Юнусов, Н.Г. Шевченка, канд. техн. наук В.Я. Магаліф, А.А. Хандріков, Л.Є. Любецький, канд. техн. наук Р.Л. Єрмаков, В.С. Вотінцев, Т.Ф. Миронова, д-р техн. наук О.Ф. Шаповал, В.А. Глухарєв, В.П. Бовбель, Л.С. Васильєва.

1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані норми і правила поширюються на теплові мережі (з усіма супутніми конструкціями) від вихідних запірних засувок (виключаючи їх) колекторів джерела теплоти або від зовнішніх стін джерела теплоти до вихідних запірних засувок (включаючи їх) теплових пунктів (вузлів вводів) будівель та споруд, транспортування гарячу воду з температурою до 200 °З тиском до 2,5 МПа включно, водяну пару з температурою до 440 °З тиском до 6,3 МПа включно, конденсат водяної пари.
До складу теплових мереж включено будинки та споруди теплових мереж: насосні, теплові пункти, павільйони, камери, дренажні пристрої тощо.
У цих нормах розглядаються системи централізованого теплопостачання (далі - СЦТ) у частині їхньої взаємодії у єдиному технологічному процесі виробництва, розподілу, транспортування та споживання теплоти.
Цих норм і правил слід дотримуватись при проектуванні нових та реконструкції, модернізації та технічному переозброєнні існуючих теплових мереж (включаючи споруди на теплових мережах).

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цих нормах використовуються такі терміни та визначення.
Система централізованого теплопостачання - система, що складається з одного або кількох джерел теплоти, теплових мереж (незалежно від діаметра, числа та протяжності зовнішніх теплопроводів) та споживачів теплоти.
Ймовірність безвідмовної роботи системи [Р] - здатність системи не допускати відмов, що призводять до падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових і громадських будівель нижче +12 °С, у промислових будівлях нижче +8 °С, більше разів, встановленого нормативами.
Коефіцієнт готовності (якості) системи - можливість працездатного стану системи в довільний момент часу підтримувати в опалюваних приміщеннях розрахункову внутрішню температуру, крім періодів зниження температури, що допускаються нормативами.
Живучість системи [Ж] – здатність системи зберігати свою працездатність в аварійних (екстремальних) умовах, а також після тривалих (понад 54 год) зупинок.
Термін служби теплових мереж - період часу в календарних роках з дня введення в експлуатацію, після якого слід провести експертне обстеження технічного стану трубопроводу з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації трубопроводу або необхідності його демонтажу.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Теплові мережі поділяються на магістральні, розподільні, квартальні та відгалуження від магістральних та розподільчих теплових мереж до окремих будівель та споруд. Поділ теплових мереж встановлюється проектом чи експлуатаційною організацією.
4.2 Споживачі теплоти за надійністю теплопостачання поділяються на три категорії:
Перша категорія - споживачі, які не допускають перерв у подачі розрахункової кількості теплоти та зниження температури повітря в приміщеннях нижче передбачених ГОСТ 30494.
Наприклад, лікарні, пологові будинки, дитячі дошкільні заклади із цілодобовим перебуванням дітей, картинні галереї, хімічні та спеціальні виробництва, шахти тощо.
Друга категорія - споживачі, які допускають зниження температури в опалюваних приміщеннях на період ліквідації аварії, але не більше 54 год.
житлових та громадських будівель до 12 °С;
промислових будівель до 8 °С.
Третя категорія – інші споживачі.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Рішення щодо перспективного розвитку систем теплопостачання населених пунктів, промислових вузлів, груп промислових підприємств, районів та інших адміністративно-територіальних утворень, а також окремих СЦТ слід розробляти у схемах теплопостачання. Під час розробки схем теплопостачання розрахункові теплові навантаження визначаються:
а) для існуючої забудови населених пунктів та діючих промислових підприємств – за проектами з уточненням щодо фактичних теплових навантажень;
б) для промислових підприємств, що намічаються до будівництва, - за укрупненими нормами розвитку основного (профільного) виробництва або проектами аналогічних виробництв;
в) для житлових районів, що намічаються до забудови, - за укрупненими показниками щільності розміщення теплових навантажень або за питомими тепловими характеристиками будівель і споруд згідно з генеральними планами забудови районів населеного пункту.
5.2 Розрахункові теплові навантаження під час проектування теплових мереж визначаються за даними конкретних проектів нового будівництва, а існуючого - за фактичними тепловими навантаженнями. Допускається за відсутності даних керуватися вказівками 5.1. Середні навантаження на гаряче водопостачання окремих будівель допускається визначати за СНіП 2.04.01.
5.3 Розрахункові втрати теплоти в теплових мережах слід визначати як суму теплових втрат через ізольовані поверхні трубопроводів та величини середньорічних втрат теплоносія.
5.4. При аваріях (відмовах) на джерелі теплоти на його вихідних колекторах протягом усього ремонтно-відновного періоду повинні забезпечуватися:
подача 100% необхідної теплоти споживачам першої категорії (якщо інші режими не передбачені договором);
подача теплоти на опалення та вентиляцію житлово-комунальним та промисловим споживачам другої та третьої категорій у розмірах, зазначених у таблиці 1;

Таблиця 1

Найменування показника Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення to, °C


Допустиме зниження подачі теплоти, %, до 78 84 87 89 91
Таблиця відповідає температурі зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

заданий споживачем аварійний режим витрати пари та технологічної гарячої води;
заданий споживачем аварійний тепловий режим роботи вентиляційних систем, що не відключаються;
середньодобова витрата теплоти за опалювальний період на гаряче водопостачання (у разі неможливості його відключення).
5.5 При спільній роботі кількох джерел теплоти на єдину теплову мережу району (міста) має передбачатися взаємне резервування джерел теплоти, що забезпечує аварійний режим 5.4.

6 СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

6.1 Вибір варіанта схеми теплопостачання об'єкта: системи централізованого теплопостачання від котелень, великих та малих теплових та атомних електростанцій (ТЕЦ, ТЕС, АЕС) або від джерел децентралізованого теплопостачання (ДЦТ) - автономних, дахових котелень, від квартирних теплогенераторів проводиться шляхом техніко-економічного порівняння варіантів.
Прийнята до розробки у проекті схема теплопостачання має забезпечувати:
нормативний рівень теплоенергозбереження;
нормативний рівень надійності, який визначається трьома критеріями: ймовірністю безвідмовної роботи, готовністю (якістю) теплопостачання та живучістю;
вимоги екології;
безпеку експлуатації.
6.2 Функціонування теплових мереж та СЦТ загалом не повинно наводити:
а) до неприпустимої концентрації в процесі експлуатації токсичних та шкідливих для населення, ремонтно-експлуатаційного персоналу та навколишнього середовища речовин у тунелях, каналах, камерах, приміщеннях та інших спорудах, в атмосфері, з урахуванням здатності атмосфери до самоочищення у конкретному житловому кварталі, мікрорайоні, населеному пункті тощо;
б) до стійкого порушення природного теплового режиму рослинного покриву (трави, чагарників, дерев), під яким прокладаються теплопроводи.
6.3 Теплові мережі, незалежно від способу прокладання та системи теплопостачання, не повинні проходити по території кладовищ, звалищ, скотомогильників, місць захоронення радіоактивних відходів, полів зрошення, полів фільтрації та інших ділянок, що становлять небезпеку хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення теплоносія.
Технологічні апарати промислових підприємств, від яких можуть надходити в теплові мережі шкідливі речовини, повинні приєднуватися до теплових мереж через водопідігрівач з додатковим проміжним циркуляційним контуром між таким апаратом та водопідігрівачем при забезпеченні тиску в проміжному контурі менше, ніж у тепловій мережі. У цьому слід передбачати встановлення пробоотборных точок контролю шкідливих домішок.
Системи гарячого водопостачання споживачів до парових мереж мають приєднуватись через пароводяні водопідігрівачі.
6.4 Безпечна експлуатація теплових мереж повинна забезпечуватись шляхом розробки у проектах заходів, що виключають:
контакт людей безпосередньо з гарячою водою або гарячими поверхнями трубопроводів (і обладнання) при температурах теплоносія більше 75 °С;
надходження теплоносія до систем теплопостачання з температурами вищими від визначених нормами безпеки;
зниження при відмови СЦТ температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях споживачів другої та третьої категорій нижче допустимих величин (4.2);
злив мережної води у непередбачених проектом місцях.
6.5 Температура на поверхні теплоізоляційної конструкції теплопроводів, арматури та обладнання не повинна перевищувати:
під час прокладання теплопроводів у підвалах будівель, технічних підпіллях, тунелях та прохідних каналах 45 °С;
при надземній прокладці, камерах та інших місцях, доступних для обслуговування, 60 °С.
6.6 Система теплопостачання (відкрита, закрита, у тому числі з окремими мережами гарячого водопостачання, змішана) вибирається на основі техніко-економічного порівняння різних систем, що подається проектною організацією, з урахуванням місцевих екологічних, економічних умов та наслідків від прийняття того чи іншого рішення.
6.7 Безпосередній водорозбір мережі у споживачів у закритих системах теплопостачання не допускається.
6.8 У відкритих системах теплопостачання підключення частини споживачів гарячого водопостачання через водоводяні теплообмінники на теплових пунктах абонентів (за закритою системою) допускається як тимчасове за умови забезпечення (збереження) якості мережної води відповідно до вимог чинних нормативних документів.
6.9 З атомними джерелами теплоти повинні проектуватися, як правило, відкриті системи теплопостачання, що виключають ймовірність неприпустимих концентрацій радіонуклідів у мережній воді, трубопроводах, устаткуванні СЦТ та у приймачах теплоти споживачів.
6.10 У складі СЦТ мають передбачатися:
аварійно-відновлювальні служби (ABC), чисельність персоналу та технічна оснащеність яких повинні забезпечувати повне відновлення теплопостачання при відмовах на теплових мережах у строки, зазначені в таблиці 2;
власні ремонтно-експлуатаційні бази (РЕБ) для районів теплових мереж з обсягом експлуатації 1000 умовних одиниць і більше. Чисельність персоналу та технічна оснащеність РЕБ визначаються з урахуванням складу обладнання, конструкцій теплопроводів, теплової ізоляції тощо;
механічні майстерні для ділянок (цехів) теплових мереж з обсягом експлуатації менше 1000 умовних одиниць;
єдині ремонтно-експлуатаційні бази – для теплових мереж, що входять до складу підрозділів теплових електростанцій, районних котелень чи промислових підприємств.

Схеми теплових мереж

6.11 Водяні теплові мережі слід проектувати, як правило, двотрубними, що одночасно подають теплоту на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та технологічні потреби.
Багатотрубні та однотрубні теплові мережі допускається застосовувати при техніко-економічному обґрунтуванні.
Теплові мережі, що транспортують у відкритих системах теплопостачання мережну воду в одному напрямку, при надземному прокладанні допускається проектувати в однотрубному виконанні при довжині транзиту до 5 км. При більшій протяжності та відсутності резервного підживлення СЦТ від інших джерел теплоти теплові мережі повинні виконуватись у два (або більше) паралельні теплопроводи.
Самостійні теплові мережі для приєднання технологічних споживачів теплоти слід передбачати, якщо якість та параметри теплоносія відрізняються від прийнятих у теплових мережах.
6.12 Схема та конфігурація теплових мереж повинні забезпечувати теплопостачання на рівні заданих показників надійності шляхом:
застосування найбільш прогресивних конструкцій та технічних рішень;
спільної роботи джерел теплоти;
прокладання резервних теплопроводів;
улаштування перемичок між тепловими мережами суміжних теплових районів.
6.13 Теплові мережі можуть бути кільцевими та тупиковими, резервованими та нерезервованими.
Число та місце розташування резервних трубопровідних з'єднань між суміжними теплопроводами слід визначати за критерієм ймовірності безвідмовної роботи.
6.14 Системи опалення та вентиляції споживачів повинні приєднуватися до двотрубних водяних теплових мереж безпосередньо за залежною схемою приєднання.
За незалежною схемою, що передбачає встановлення в теплових пунктах водопідігрівачів, допускається приєднувати при обґрунтуванні системи опалення та вентиляції будівель 12 поверхів та вище та інших споживачів, якщо незалежне приєднання зумовлене гідравлічним режимом роботи системи.
6.15 Якість вихідної води для відкритих та закритих систем теплопостачання має відповідати вимогам СанПіН 2.1.4.1074 та правилам технічної експлуатації електричних станцій та мереж Міненерго Росії.
Для закритих систем теплопостачання за наявності термічної деаерації можна використовувати технічну воду.
6.16 Розрахункова годинна витрата води для визначення продуктивності водопідготовки та відповідного обладнання для підживлення системи теплопостачання слід приймати:
у закритих системах теплопостачання – 0,75 % фактичного об'єму води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення та вентиляції будівель. При цьому для ділянок теплових мереж довжиною понад 5 км від джерел теплоти без розподілу теплоти розрахункову витрату води слід приймати рівним 0,5 % об'єму води в цих трубопроводах;
у відкритих системах теплопостачання - рівним розрахунковим середнім витратам води на гаряче водопостачання з коефіцієнтом 1,2 плюс 0,75 % фактичного обсягу води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання будівель. При цьому для ділянок теплових мереж довжиною понад 5 км від джерел теплоти без розподілу теплоти розрахункову витрату води слід приймати рівним 0,5 % об'єму води в цих трубопроводах;
для окремих теплових мереж гарячого водопостачання за наявності баків-акумуляторів - рівним розрахунковим середнім витратам води на гаряче водопостачання з коефіцієнтом 1,2; за відсутності баків - за максимальною витратою води на гаряче водопостачання плюс (в обох випадках) 0,75 % фактичного обсягу води у трубопроводах мереж та приєднаних до них систем гарячого водопостачання будівель.
6.17 Для відкритих і закритих систем теплопостачання повинно передбачатися додатково аварійне підживлення хімічно не обробленою та недеаерованою водою, витрата якої приймається у кількості 2 % об'єму води у трубопроводах теплових мереж та приєднаних до них системах опалення, вентиляції та в системах гарячого водопостачання для відкритих систем теплопостачання. За наявності кількох окремих теплових мереж, що відходять від колектора теплоджерела, аварійне підживлення допускається визначати лише для однієї найбільшої за обсягом теплової мережі. Для відкритих систем теплопостачання аварійне підживлення повинне забезпечуватися лише із систем господарсько-питного водопостачання.
6.18 Об'єм води в системах теплопостачання за відсутності даних за фактичними обсягами води допускається приймати рівним 65 м3 на 1 МВт розрахункового теплового навантаження при закритій системі теплопостачання, 70 м3 на 1 МВт – при відкритій системі та 30 м3 на 1 МВт середнього навантаження – при окремих мережах гарячого водопостачання.
6.19 Розміщення баків-акумуляторів гарячої води можливе як на джерелі теплоти, так і в районах теплоспоживання. При цьому на джерелі теплоти повинні передбачатись баки-акумулятори місткістю не менше 25 % загальної розрахункової місткості баків. Внутрішня поверхня баків має бути захищена від корозії, а вода в них – від аерації, при цьому має передбачатися безперервне оновлення води у баках.
6.20 Для відкритих систем теплопостачання, а також при окремих теплових мережах на гаряче водопостачання повинні передбачатися баки-акумулятори хімічно обробленої та деаерованої підживлювальної води, розрахунковою місткістю, що дорівнює десятикратній величині середньогодинної витрати води на гаряче водопостачання.
6.21 У ​​закритих системах теплопостачання на джерелах теплоти потужністю 100 МВт і більше слід передбачати встановлення баків запасу хімічно обробленої та деаерованої підживлювальної води місткістю 3 % об'єму води в системі теплопостачання, при цьому повинно забезпечуватись оновлення води в баках.
Число баків незалежно від системи теплопостачання приймається не менше двох по 50% робочого об'єму.
6.22 У СЦТ з теплопроводами будь-якої протяжності від джерела теплоти до районів теплоспоживання допускається використання теплопроводів як ємностей, що акумулюють.
6.23 При розташуванні групи баків-акумуляторів поза територією джерел теплоти вона повинна бути огороджена загальним валом заввишки не менше 0,5 м. Обвалована територія повинна вміщувати об'єм води у найбільшому баку та мати відведення води у каналізацію.
6.24 Встановлювати баки-акумулятори гарячої води у житлових кварталах не допускається. Відстань від баків-акумуляторів гарячої води до межі житлових кварталів повинна бути не менше 30 м. При цьому на ґрунтах 1-го типу просадності відстань, крім того, повинна бути не менше 1,5 товщини шару грунту просадки.
При розміщенні баків-акумуляторів поза територією джерел теплоти слід передбачати їхню огорожу висотою не менше 2,5 м для унеможливлення доступу сторонніх осіб до баків.
6.25 Баки-акумулятори гарячої води у споживачів повинні передбачатись у системах гарячого водопостачання промислових підприємств для вирівнювання змінного графіка споживання води об'єктами, що мають зосереджені короткочасні витрати води на гаряче водопостачання.
Для об'єктів промислових підприємств, які мають відношення середнього теплового навантаження на гаряче водопостачання до максимального теплового навантаження на опалення менше 0,2, баки-акумулятори не встановлюються.
6.26 Для зменшення втрат мережної води та відповідно теплоти при планових або вимушених спорожненнях теплопроводів допускається встановлення в теплових мережах спеціальних баків-накопичувачів, місткість яких визначається обсягом теплопроводів між двома засувками, що секціонують.

Надійність

6.27 Здатність проектованих та діючих джерел теплоти, теплових мереж та в цілому СЦТ забезпечувати протягом заданого часу необхідні режими, параметри та якість теплопостачання (опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, а також технологічних потреб підприємств у парі та гарячій воді) слід визначати за трьома показниками (Критеріям): ймовірності безвідмовної роботи [Р], коефіцієнт готовності [Кг], живучості [Ж].
Розрахунок показників системи з урахуванням надійності має проводитися кожному за споживача.
6.28 Мінімально допустимі показники ймовірності безвідмовної роботи слід приймати для:
джерела теплоти Рит = 0,97;
теплових мереж Ртс = 0,9;
споживача теплоти Рпт = 0,99;
СЦТ загалом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Замовник має право встановлювати у технічному завданні на проектування більш високі показники.
6.29 Для забезпечення безвідмовності теплових мереж слід визначати:
гранично допустиму довжину нерезервованих ділянок теплопроводів (тупикових, радіальних, транзитних) кожного споживача чи теплового пункту;
місця розміщення резервних трубопровідних зв'язків між радіальними теплопроводами;
достатність діаметрів обираються при проектуванні нових або реконструйованих існуючих теплопроводів для забезпечення резервної подачі теплоти споживачам при відмовах;
необхідність заміни на конкретних ділянках конструкцій теплових мереж та теплопроводів на більш надійні, а також обґрунтованість переходу на надземну або тунельну прокладку;
черговість ремонтів та замін теплопроводів, які частково або повністю втратили свій ресурс;
необхідність проведення робіт із додаткового утеплення будівель.
6.30 Готовність системи до справної роботи слід визначати за кількістю годин очікування готовності: джерела теплоти, теплових мереж, споживачів теплоти, а також - кількості годин нерозрахункових температур зовнішнього повітря в цій місцевості.
6.31 Мінімально допустимий показник готовності СЦТ до справної роботи Кг приймається 0,97.
6.32 Для розрахунку показника готовності слід визначати (враховувати):
готовність СЦТ до опалювального сезону;
достатність встановленої теплової потужності джерела теплоти задля забезпечення справного функціонування СЦТ при нерозрахункових похолоданнях;
здатність теплових мереж забезпечити справне функціонування СЦТ при нерозрахункових похолоданнях;
організаційні та технічні заходи, необхідні забезпечення справного функціонування СЦТ лише на рівні заданої готовності;
максимально допустима кількість годин готовності для джерела теплоти;
температуру зовнішнього повітря, за якої забезпечується задана внутрішня температура повітря.

Резервування

6.33 Слід передбачати такі способи резервування:
застосування на джерелах теплоти раціональних теплових схем, які забезпечують заданий рівень готовності енергетичного обладнання;
встановлення на джерелі теплоти необхідного резервного обладнання;
організацію спільної роботи кількох джерел теплоти на єдину систему транспортування теплоти;
резервування теплових мереж суміжних районів;
будову резервних насосних та трубопровідних зв'язків;
встановлення баків-акумуляторів.
При підземному прокладанні теплових мереж у непрохідних каналах та безканальній прокладці величина подачі теплоти (%) для забезпечення внутрішньої температури повітря в опалюваних приміщеннях не нижче 12 °С протягом ремонтно-відновного періоду після відмови повинна прийматися за таблицею 2.

Таблиця 2

Діаметр труб теплових мереж, мм Час відновлення теплопостачання, ч Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення tо, °C

Мінус 10 мінус 20 мінус 30 мінус 40 мінус 50

Допускається зниження подачі теплоти, %, до
300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78
800-1000 40 66 75 80 79 82
1200-1400 До 54 71 79 83 82 85

6.34. Ділянки надземної прокладки довжиною до 5 км. допускається не резервувати, крім трубопроводів діаметром понад 1200 мм у районах з розрахунковими температурами повітря для проектування опалення нижче мінус 40 °С.
Резервування подачі теплоти тепловими мережами, що прокладаються в тунелях і прохідних каналах, допускається не передбачати.
6.35 Для споживачів першої категорії слід передбачати встановлення місцевих резервних джерел теплоти (стаціонарних чи пересувних). Допускається передбачати резервування, що забезпечує при відмови 100% подачу теплоти від інших теплових мереж.
6.36. Для резервування теплопостачання промислових підприємств допускається передбачати місцеві джерела теплоти.

Живість

6.37 Мінімальна подача теплоти теплопроводами, розташованими в неопалюваних приміщеннях та зовні, у під'їздах, сходових клітках, на горищах тощо, повинна бути достатньою для підтримки температури води протягом усього ремонтно-відновного періоду після відмови не нижче 3 °С.
6.38 У проектах повинні бути розроблені заходи щодо забезпечення живучості елементів систем теплопостачання, що знаходяться в зонах можливих впливів негативних температур, у тому числі:
організація локальної циркуляції мережевої води у теплових мережах до та після ЦТП;
спуск мережної води із систем тепловикористання у споживачів, розподільчих теплових мереж, транзитних та магістральних теплопроводів;
прогрів та заповнення теплових мереж та систем тепловикористання споживачів під час та після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт;
перевірка міцності елементів теплових мереж на достатність запасу міцності обладнання та пристроїв, що компенсують;
забезпечення необхідного привантаження безканально прокладених теплопроводів за можливих затоплень;
тимчасове використання, за можливості, пересувних джерел теплоти.

Збір та повернення конденсату

6.39 Системи збирання та повернення конденсату джерелу теплоти слід передбачати закритими, при цьому надлишковий тиск у збірних баках конденсату повинен бути не менше 0,005 МПа.
Відкриті системи збору та повернення конденсату допускається передбачати при кількості конденсату, що повертається менше 10 т/год і відстані до джерела теплоти до 0,5 км.
6.40 Повернення конденсату від конденсатовідвідників загальною мережею допускається застосовувати при різниці в тиску пари перед конденсатовідвідниками не більше 0,3 МПа.
При поверненні конденсату насосами кількість насосів, що подають конденсат у загальну мережу, не обмежується.
Паралельна робота насосів та конденсатовідвідників, що відводять конденсат від споживачів пари на загальну конденсатну мережу, не допускається.
6.41 Напірні конденсатопроводи слід розраховувати за максимальною годинною витратою конденсату, виходячи з умов роботи трубопроводів повним перетином при всіх режимах повернення конденсату та запобігання їх спорожненню при перервах у подачі конденсату. Тиск у мережі конденсатопроводів при всіх режимах повинен прийматися надлишковим.
Конденсатопроводи від конденсатовідвідників до збірних баків конденсату слід розраховувати з урахуванням утворення пароводяної суміші.
6.42 Питомі втрати тиску на тертя в конденсатопроводах після насосів слід приймати не більше 100 Па/м за еквівалентної шорсткості внутрішньої поверхні конденсатопроводів 0,001 м.
6.43 Місткість збірних баків конденсату, що встановлюються в теплових мережах, на теплових пунктах споживачів повинна прийматися не менше 10-хвилинної максимальної витрати конденсату. Число баків при цілорічній роботі слід приймати не менше двох, місткістю по 50% кожен. При сезонній роботі і менше 3 місяців на рік, а також за максимальної витрати конденсату до 5 т/год допускається встановлення одного бака.
При контролі якості конденсату число баків слід приймати, як правило, не менше трьох з місткістю кожного, що забезпечує проведення аналізу конденсату за всіма необхідними показниками, але не менше 30-хвилинного максимального надходження конденсату.
6.44 Подача (продуктивність) насосів для перекачування конденсату повинна визначатися за максимальним годинним витратою конденсату.
Напір насоса повинен визначатися за величиною втрати тиску в конденсатопроводі з урахуванням висоти підйому конденсату від насосної до збірного бака та величини надлишкового тиску у збірних баках.
Напір насосів, що подають конденсат у загальну мережу, повинен визначатися з урахуванням умов їхньої паралельної роботи при всіх режимах повернення конденсату.
Число насосів у кожній насосній слід приймати не менше двох, один з яких є резервним.
6.45 Постійне та аварійне скидання конденсату в системи дощової або побутової каналізації допускаються після охолодження його до температури 40 °С. При скиданні у систему виробничої каналізації із постійними стоками конденсат допускається не охолоджувати.
6.46 конденсат, Що Повертається від споживачів до джерела теплоти, повинен відповідати вимогам правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж Міненерго Росії.
Температура конденсату для відкритих і закритих систем не нормується.
6.47 У системах збирання та повернення конденсату слід передбачати використання його теплоти для власних потреб підприємства.

7 ТЕПЛОНОСІЇ І ЇХ ПАРАМЕТРИ

7.1 У системах централізованого теплопостачання для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових, громадських та виробничих будівель як теплоносія слід, як правило, приймати воду.
Слід також перевіряти можливість застосування води як теплоносія для технологічних процесів.
Застосування для підприємств як єдиний теплоносій пари для технологічних процесів, опалення, вентиляції та гарячого водопостачання допускається при техніко-економічному обґрунтуванні.
7.2 Максимальна розрахункова температура мережевої води на виході з джерела теплоти, в теплових мережах та приймачах теплоти встановлюється на основі техніко-економічних розрахунків.
За наявності в закритих системах теплопостачання навантаження гарячого водопостачання мінімальна температура мережної води на виході з джерела теплоти та в теплових мережах повинна забезпечувати можливість підігріву води, що надходить на гаряче водопостачання до рівня, що нормується.
7.3 Температура мережної води, що повертається на теплові електростанції з комбінованим виробленням теплоти та електроенергії, визначається техніко-економічним розрахунком. Температура мережної води, що повертається до котелень, не регламентується.
7.4 При розрахунку графіків температур мережевої води в системах централізованого теплопостачання початок та кінець опалювального періоду за середньодобової температури зовнішнього повітря приймаються:
8 °С у районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення до мінус 30 °С та усередненою розрахунковою температурою внутрішнього повітря опалювальних будівель 18 °С;
10 °С у районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування опалення нижче мінус 30 °С та усередненою розрахунковою температурою внутрішнього повітря опалювальних будівель 20 °С.
Усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних виробничих будівель 16 °С.
7.5 За відсутності у приймачів теплоти в системах опалення та вентиляції автоматичних індивідуальних пристроїв регулювання температури всередині приміщень слід застосовувати в теплових мережах регулювання температури теплоносія:
центральне якісне за навантаженням опалення, за спільним навантаженням опалення, вентиляції та гарячого водопостачання - шляхом зміни на джерелі теплоти температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря;
центральне якісно-кількісне за спільним навантаженням опалення, вентиляції та гарячого водопостачання - шляхом регулювання на джерелі теплоти як температури, так і витрати мережної води.
Центральне якісно-кількісне регулювання на джерелі теплоти може бути доповнене груповим кількісним регулюванням на теплових пунктах переважно в перехідний період опалювального сезону, починаючи від точки зламу температурного графіка з урахуванням схем приєднання опалювальних, вентиляційних установок та гарячого водопостачання, коливань тиску в системі теплопостачання, місць розміщення баків-акумуляторів, теплоакумулюючої здатності будівель та споруд.
7.6 При центральному якісно-кількісному регулюванні відпустки теплоти для підігріву води в системах гарячого водопостачання споживачів температура води в трубопроводі, що подає, повинна бути:
для закритих систем теплопостачання – не менше 70 °С;
для відкритих систем теплопостачання – не менше 60 °С.
При центральному якісно-кількісному регулюванні по спільному навантаженню опалення, вентиляції та гарячого водопостачання точка зламу графіка температур води в трубопроводі, що подає і зворотному, повинна прийматися при температурі зовнішнього повітря, що відповідає точці зламу графіка регулювання по навантаженню опалення.
7.7 У системах теплопостачання, за наявності у споживача теплоти в системах опалення та вентиляції індивідуальних пристроїв регулювання температури повітря всередині приміщень кількістю мережної води, що протікає через приймачі, слід застосовувати центральне якісно-кількісне регулювання, доповнене груповим кількісним регулюванням на теплових пунктах з метою зменшення коливань теплових режимів у конкретних квартальних (мікрорайонних) системах у межах, що забезпечують якість та стійкість теплопостачання.
7.8 Для окремих водяних теплових мереж від одного джерела теплоти до підприємств та житлових районів допускається передбачати різні графіки температур теплоносія.
7.9 У будинках громадського та виробничого призначення, для яких можливе зниження температури повітря в нічний та неробочий час, слід передбачати регулювання температури або витрати теплоносія у теплових пунктах.
7.10 У житлових та громадських будинках за відсутності у опалювальних приладів терморегулювальних клапанів слід передбачати автоматичне регулювання за температурним графіком для підтримання середньої по будівлі температури внутрішнього повітря.
7.11 Не допускається застосування теплових мереж графіків регулювання відпуску теплоти «з зрізанням» за температурами.