5. Розрахунок втрат теплоти трубопроводами системи гарячого водопостачання

Теплові втрати DQ, (Вт), на розрахунковій ділянці трубопроводу, що подає, або стояка визначаються за нормативними питомими втратами тепла або розрахунком за формулою:

де К - коефіцієнт теплопередачі ізольованого трубопроводу, К=11,6 Вт/(м2-С); tгср - середня температура води у системі, tгср,=(tн +tк)/2, °З; tн - температура на виході з підігрівача (температура гарячої водина введенні в будівлю), ° С; tк - температура найбільш віддаленого водорозбірного приладу, °С; h - ККД тепловийізоляції (0,6); / - Довжина ділянки трубопроводу, м; dH - зовнішній діаметртрубопроводу, м; t0 – температура довкілля, °З.

Температуру води у найбільш віддаленого водорозбірного приладу tк слід приймати на 5 °С нижче за температуру води на введенні в будівлю або на виході з підігрівача.

Температуру навколишнього середовища t0 при прокладанні трубопроводів у борознах, вертикальних каналах, комунікаційних шахтах та шахтах санітарно-технічних кабін слід приймати рівною 23 °С, у ванних кімнатах – 25 °С, у кухнях та туалетних кімнатах житлових будівель, гуртожитку та готелів – 21 ° З.

Обігрів ванних кімнат здійснюється полотенцесушителями, тому до тепловтрат стояка додають втрати теплоти полотенцесушителями у розмірі 100п (Вт), де 100 Вт - усереднена тепловіддача одним рушникосушителем, п - кількість рушників, приєднаних до стояка.

Під час визначення циркуляційних витрат води втрати теплоти циркуляційними трубопроводами не враховуються. Однак при розрахунку систем гарячого водопостачання з сушки для рушників на циркуляційних стояках доцільно до суми втрат теплоти подають теплопроводами додавати тепловіддачу сушки для рушників. Це збільшує циркуляційну витрату води, покращує прогрівання рушників і опалення ванних кімнат. Результати розрахунку заносять до таблиці.

(tсрг-t0), °С

Втрати теплоти, Вт

Примітки

q на довжині 1 м

ΔQ на ділянці

Магістраль

ΔQ=1622,697Вт

Сумарні втрати стояка

ΔQ=459,3922 Вт

Сумарні втрати стояка, вважаючи сушарки для рушників

ΔQ=1622,284 Вт

Сумарні втрати стояка

ΔQ=459,3922 Вт


СНіП 2.04.01-85 *

Будівельні нормита правила

Внутрішній водопровідта каналізація будівель.

Системи внутрішнього холодного та гарячого водопостачання

ВОДОПРОВІД

8. Розрахунок водопровідної мережі гарячої води

8.1. Гідравлічний розрахунок систем гарячого водопостачання слід проводити на розрахункову витрату гарячої води

З урахуванням циркуляційної витрати, л/с, що визначається за формулою

(14)

де - Коефіцієнт, що приймається: для водонагрівачів і початкових ділянок систем до першого водорозбірного стояка за обов'язковим додатком 5 ;

для інших ділянок мережі – рівним 0.

8.2. Циркуляційна витрата гарячої води в системі л/с слід визначати за формулою

(15)

де - Коефіцієнт розрегулювання циркуляції;

Тепловтрати трубопроводами гарячого водопостачання, кВт;

Різниця температур в трубопроводах, що подають системи від водонагрівача до найбільш віддаленої водорозбірної точки, °С.

Значення та залежно від схеми гарячого водопостачання слід приймати:

для систем, в яких не передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам, величину слід визначати по трубопроводах, що подають і розводять при = 10°С і = 1;

для систем, в яких передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам зі змінним опором циркуляційних стояків, величину слід визначати по трубопроводах, що розводять, і водорозбірним стоякам при = 10°С і = 1; при однаковому опорі секційних вузлів або стояків величину слід визначати за водорозбірними стояками при = 8,5 ° С і = 1,3;

для водорозбірного стояка або секційного вузла тепловтрати слід визначати по трубопроводах, що подають, включаючи кільцювальну перемичку, приймаючи = 8,5°С і = 1.

8.3. Втрати натиску на ділянках трубопроводів систем гарячого водопостачання слід визначати:

для систем, де не потрібно враховувати заростання труб - відповідно до п.7.7;

для систем з урахуванням заростання труб – за формулою

де i - питомі втрати напору, що приймаються згідно з рекомендованим додатком 6 ;

Коефіцієнт, що враховує втрати напору у місцевих опорах, значення якого слід набувати:

0,2 - для подаючих та циркуляційних розподільчих трубопроводів;

0,5 - для трубопроводів у межах теплових пунктів, а також для трубопроводів водорозбірних стояків з сушки для рушників;

0,1 - для трубопроводів водорозбірних стояків без сушки для рушників і циркуляційних стояків.

8.4. Швидкість руху води слід приймати відповідно до п. 7.6.

8.5. Втрати напору в трубопроводах, що подають і циркуляційних від водонагрівача до найбільш віддалених водорозбірних або циркуляційних стояків кожної гілки системи не повинні відрізнятися для різних гілок більш ніж на 10%.

8.6. У разі неможливості ув'язування тисків у мережі трубопроводів систем гарячого водопостачання шляхом відповідного підбору діаметрів труб слід передбачати встановлення регуляторів температури або діафрагм на циркуляційному трубопроводі системи.

Діаметр діафрагми не слід приймати менше ніж 10 мм. Якщо з розрахунку діаметр діафрагм необхідно приймати менше 10 мм, то допускається замість діафрагми передбачати встановлення кранів для регулювання тиску.

Діаметр отворів регулюючих діафрагм рекомендується визначати за формулою

(17)

8.7. У системах з однаковим опором секційних вузлів або стояків сумарні втрати тиску по падаючому та циркуляційному трубопроводам у межах між першим і останнім стояками при циркуляційних витратах повинні в 1,6 рази перевищувати втрати тиску в секційному вузлі або стояку при розрегулюванні циркуляції = 1,3.

Діаметри трубопроводів циркуляційних стояків слід визначати відповідно до вимог п. 7.6 за умови, щоб при циркуляційних витратах у стояках або секційних вузлах, визначених відповідно до п. 8.2, втрати тиску між точками приєднання їх до розподільного подаючого та збірного циркуляційного що на 10%.

8.8. У системах гарячого водопостачання, що приєднуються до закритих теплових мереж, втрати тиску в секційних вузлах при розрахунковій циркуляційній витраті слід приймати 0,03-0,06 МПа (0,3-0,6 кгс/см2).

8.9. У системах гарячого водопостачання з безпосереднім водорозбором з трубопроводів теплової мережі втрати тиску мережі трубопроводів слід визначати з урахуванням напору у зворотному трубопроводі теплової мережі.

Втрати тиску в циркуляційному кільці трубопроводів системи при циркуляційному витраті не повинні перевищувати, як правило, 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см).

8.10. У душових з числом душових сіток більше трьох розподільний трубопровід слід, як правило, передбачати закільцьованим.

Односторонню подачу гарячої води допускається передбачати при колекторному розподілі.

8.11. При зонуванні систем гарячого водопостачання допускається передбачати можливість організації вночі природної циркуляції гарячої води у верхній зоні.

Для підтримки постійної температури у водорозбірних приладів у житлових та громадських будинках передбачають циркуляцію гарячої води між точками водорозбору та генератором тепла. Розмір циркуляційного витрати визначається тепловому розрахунку мережі ЦГВ. Залежно від величини циркуляційної витрати на розрахункових ділянках призначаються діаметри циркуляційних трубопроводів. Величина тепловтрат системою ЦГВ визначається як сума втрат тепла на ділянках мережі за формулою

де – питомі втрати тепла 1 п. м трубопроводу.

При проектуванні систем ЦГВ із секційними вузлами тепловтрати 1 п. м трубопроводу можна приймати, відповідно, залежно від типу трубопроводу, місця та способу його прокладання. Тепловтрати 1 п. м труб наведено у додатку 2 . Тепловтрати ізольованими трубопроводами квартальної мережі при різних умовахпрокладки дано у додатку 3 .

Циркуляційну витрату гарячої води згідно з п.8.2 у системі визначають за формулою:

, л/с,

де Q ht - тепловтрати трубопроводами гарячого водопостачання, кВт;

t – різниця температур у трубопроводах, що подають системи від водонагрівача до найбільш віддаленої водорозбірної точки, С;

 – коефіцієнт розрегулювання циркуляції.

Значення Q ht та  приймаємо при однаковому опорі секційних вузлів

Dt = 8,5С та b = 1,3.

Відповідно до рекомендацій п.9.16 передбачаємо теплову ізоляцію подавальних та циркуляційних трубопроводів, включаючи стояки, крім підводок до приладів та сушки для рушників. Як теплоізоляцію приймаємо формовані мінераловатні циліндри, що випускаються компанією Rokwool Russia.

Тепловтрати визначаються всім трубопроводів системи гарячого водопроводу. Розрахунок ведеться у формі таблиці 4. Питомі втрати втрати приймаємо за додатками 2 і 3 .

Таблиця 4. Розрахунок тепловтрат подавальними трубопроводами

Діаметр труби, мм

Кількість стояків або рушник-сушителів

Довжина стояка або трубопроводу, м

Сумарна довжина труб, м

Удільні тепловтрати, Вт

Тепло-втрати стояків, Вт

Тепловтрати магістральних трубопроводів, Вт

Водорозбірні стояки

Сушки для рушників

Магістральні труби у підвалі

Разом для одного будинку:

Разом для двох будинків:

Магістральні труби у каналі

Сумарні втрати тепла: Q ht = 29 342 + 3248 = 32 590 Вт = 32,59 кВт

3.3. Гідравлічний розрахунок трубопроводів, що подають при подачі циркуляційних розрахунків

Гідравлічний розрахунок трубопроводів, що подають на пропуск по них циркуляційних витрат проводиться за відсутності водорозбору. Величина циркуляційної витрати визначається за формулою

л/с.

Для секційних вузлів з однаковим опором приймаємо Dt = 8,5 ° С та b = 1,3.

л/с,

л/с*.

Циркуляційна витрата від водонагрівача подається по трубопроводах, що подають, і водорозбірних стояків і відводиться по циркуляційних стояках і циркуляційних магістральних трубопроводах до водонагрівача. Так як стояки однакові, то для заповнення тепловтрат трубами по кожному водорозбірному стояку повинен проходити однакова циркуляційна витрата.

Визначаємо величину циркуляційної витрати, що проходить по стояку:

, л/с,

де n ст – кількість водорозбірних стояків у житловому будинку.

Гідравлічний розрахунок подавальних та циркуляційних трубопроводів виробляємо за розрахунковим напрямом щодо диктуючої точки. Питомі втрати напору приймаємо за додатком 1. Результати розрахунку наведено у таблиці 5.

Таблиця 5. Гідравлічний розрахунок трубопроводів, що подають на пропуск

циркуляційної витрати

Номер ділянки

Діаметр труби, мм

Циркуляційна витрата, л/с

Швидкість, м/с

Втрати напору, мм

На ділянці

H= il(1+K l)

∑h l = 970,14 мм =

Про оплату теплової енергії у міжопалювальний період
Влітку у квитанціях петербуржців за житлово- комунальні послугиз'явився рядок «втрати теплової енергії у гарячій воді». Формулювання позиції може відрізнятися, але суть одна – з переходом на сезонну оплату опалення виникла необхідність оплати витрати теплової енергії, пов'язаної з тепловіддачею через стояки та сушки для рушників. Наприклад, у листі Житлового комітету Санкт-Петербурга дається роз'яснення «про порядок оплати теплової енергії на циркуляцію гарячого водопостачання через сушки для рушників». Проблема полягає в тому, що відповідно до чинного законодавства та нормативно-правової бази, тарифи на теплову енергію, зокрема потреби гарячого водопостачання, можуть встановлюватися лише у руб./Гкал. Теплопостачальні організації (ГУП «ПЕК СПб», ТГК) так і надходять, виставляючи рахунки за теплову енергію за показаннями вузлів обліку у Гкал за встановленими тарифами (цінами). А нарахування мешканцям плати за гаряче водопостачання провадиться за показаннями квартирних лічильниківабо за нормативом споживання кубічних метрахщо призводить до суттєвої різниці між вартістю теплової енергії та вартістю гарячої води. Ця різниця може бути більше 30%. А як же було раніше? У період, коли нараховувалася плата за опалення, додаткова витрата теплової енергії на стояки та сушки для рушників враховувалася в платі за опалення, так званий ОДН. Але згідно з Правилами, затвердженими Постановою Уряду РФ від 16.04.2013 р. № 344, плату за опалення на ГДН скасовано. Відповідно до Правил, розрахунок розміру плати за комунальні послуги провадиться виходячи з фактичних обсягів споживання комунальних ресурсів відповідно до показань загальнобудинкових приладів обліку (ОДПУ). З чого випливає, що вся теплова енергія має бути оплачена у повному обсязі. Як то кажуть, треба платити за рахунками. Правилами, розробленими Мінрегіонрозвитку, порядок оплати цих витрат не передбачено. В даний час Мінрегіонрозвитку РФ розробляються відповідні зміни, пов'язані з зазначеним теплоспоживанням, для внесення їх до постанов Уряду РФ № 306 і № 354. розрахункова витрата 0,06 Гкал/куб. м на статтю "теплова енергія на підігрів води з метою гарячого водопостачання". (Лист № 01-14-1573/13-0-1 від 17.06.2013 р.) Таким чином, рядок, що з'явився в квитанції, правомірний і повністю відповідає вимогам ст.7 і ст.39 Житлового кодексу РФ.
Це надруковано на веб-сайті КК.


СНіП 2.04.01-85 *

Будівельні норми і правила

Внутрішній водопровід та каналізація будівель.

Системи внутрішнього холодного та гарячого водопостачання

ВОДОПРОВІД

8. Розрахунок водопровідної мережі гарячої води

8.1. Гідравлічний розрахунок систем гарячого водопостачання слід проводити на розрахункову витрату гарячої води

З урахуванням циркуляційної витрати, л/с, що визначається за формулою

(14)

де - Коефіцієнт, що приймається: для водонагрівачів і початкових ділянок систем до першого водорозбірного стояка за обов'язковим додатком 5 ;

для інших ділянок мережі – рівним 0.

8.2. Циркуляційну витрату гарячої води в системі, л/с слід визначати за формулою

(15)

де - Коефіцієнт розрегулювання циркуляції;

Тепловтрати трубопроводами гарячого водопостачання, кВт;

Різниця температур в трубопроводах, що подають системи від водонагрівача до найбільш віддаленої водорозбірної точки, °С.

Значення та залежно від схеми гарячого водопостачання слід приймати:

для систем, в яких не передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам, величину слід визначати по трубопроводах, що подають і розводять при = 10°С і = 1;

для систем, в яких передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам зі змінним опором циркуляційних стояків, величину слід визначати по трубопроводах, що розводять, і водорозбірним стоякам при = 10°С і = 1; при однаковому опорі секційних вузлів або стояків величину слід визначати за водорозбірними стояками при = 8,5 ° С і = 1,3;

для водорозбірного стояка або секційного вузла тепловтрати слід визначати по трубопроводах, що подають, включаючи кільцювальну перемичку, приймаючи = 8,5°С і = 1.

8.3. Втрати натиску на ділянках трубопроводів систем гарячого водопостачання слід визначати:

для систем, де не потрібно враховувати заростання труб - відповідно до п.7.7;

для систем з урахуванням заростання труб – за формулою

де i - питомі втрати напору, що приймаються згідно з рекомендованим додатком 6;

Коефіцієнт, що враховує втрати напору у місцевих опорах, значення якого слід набувати:

0,2 - для подаючих та циркуляційних розподільчих трубопроводів;

0,5 - для трубопроводів у межах теплових пунктів, а також для трубопроводів водорозбірних стояків з сушки для рушників;

0,1 - для трубопроводів водорозбірних стояків без сушки для рушників і циркуляційних стояків.

8.4. Швидкість руху води слід приймати відповідно до п. 7.6.

8.5. Втрати напору в трубопроводах, що подають і циркуляційних від водонагрівача до найбільш віддалених водорозбірних або циркуляційних стояків кожної гілки системи не повинні відрізнятися для різних гілок більш ніж на 10%.

8.6. У разі неможливості ув'язування тисків у мережі трубопроводів систем гарячого водопостачання шляхом відповідного підбору діаметрів труб слід передбачати встановлення регуляторів температури або діафрагм на циркуляційному трубопроводі системи.

Діаметр діафрагми не слід приймати менше ніж 10 мм. Якщо з розрахунку діаметр діафрагм необхідно приймати менше 10 мм, то допускається замість діафрагми передбачати встановлення кранів для регулювання тиску.

Діаметр отворів регулюючих діафрагм рекомендується визначати за формулою

(17)

8.7. У системах з однаковим опором секційних вузлів або стояків сумарні втрати тиску по падаючому та циркуляційному трубопроводам у межах між першим і останнім стояками при циркуляційних витратах повинні в 1,6 рази перевищувати втрати тиску в секційному вузлі або стояку при розрегулюванні циркуляції = 1,3.

Діаметри трубопроводів циркуляційних стояків слід визначати відповідно до вимог п. 7.6 за умови, щоб при циркуляційних витратах у стояках або секційних вузлах, визначених відповідно до п. 8.2, втрати тиску між точками приєднання їх до розподільного подаючого та збірного циркуляційного що на 10%.

8.8. У системах гарячого водопостачання, що приєднуються до закритих теплових мереж, втрати тиску в секційних вузлах при розрахунковій циркуляційній витраті слід приймати 0,03-0,06 МПа (0,3-0,6 кгс/см2).

8.9. У системах гарячого водопостачання з безпосереднім водорозбором з трубопроводів теплової мережі втрати тиску мережі трубопроводів слід визначати з урахуванням напору у зворотному трубопроводі теплової мережі.

Втрати тиску в циркуляційному кільці трубопроводів системи при циркуляційному витраті не повинні перевищувати, як правило, 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см).

8.10. У душових з числом душових сіток більше трьох розподільний трубопровід слід, як правило, передбачати закільцьованим.

Односторонню подачу гарячої води допускається передбачати при колекторному розподілі.

8.11. При зонуванні систем гарячого водопостачання допускається передбачати можливість організації вночі природної циркуляції гарячої води у верхній зоні.

У квитанціях за комунальні послуги з'явилася нова графа – ГВП. У користувачів вона викликала подив, оскільки не всі розуміють, що це таке і чому потрібно вносити платежі по цьому рядку. Є й такі власники квартир, що викреслюють графу. Це спричиняє накопичення боргу, пені, штрафи і навіть судові розгляди. Щоб не доводити справу до крайніх заходів, потрібно знати, що таке ГВП, теплоенергія ГВП і чому за ці показники треба платити.

Що таке ГВП у квитанції?

ГВП - таке позначення розшифровується, як гаряче водопостачання. Його мета полягає у забезпеченні квартир у багатоквартирних будинках та інших житлових приміщень. гарячою водоюз прийнятною температурою, але ГВП – це не гаряча вода, а теплова енергія, яка витрачається на підігрів води до прийнятної температури.

Фахівці поділяють системи гарячого водопостачання на два види:

  • Центральна система. Тут вода нагрівається на теплостанції. Після цього вона розподіляється на квартири багатоквартирних будинків.
  • Автономна система. Вона зазвичай використовується у приватних будинках. Принцип дії такий самий, як і в центральній системі, але вода нагрівається в котлі або бойлері і використовується тільки для потреб одного конкретного приміщення.

Обидві системи мають одну мету забезпечити власників житлового приміщення гарячою водою. У багатоквартирних будинках зазвичай використовується центральна система, але багато користувачів встановлюють бойлер у разі, якщо гарячу воду відключать, як це бувало практично. Автономна система встановлюється там, де немає можливості підключитись до центрального водопостачання. За ГВП платять лише ті споживачі, які користуються центральною системою опалення. Користувачі автономного контуру оплачують комунальні ресурси, які витрачаються для нагрівання теплоносія – газ чи електроенергія.

Важливо! Ще одна графа в квитанції, пов'язана з ГВП – це ГВП на ГДН. Розшифровка ОДН– загальнобудинкові потреби. Отже, графа ГВП на ОДН – це витрачання енергії на підігрів води, яка використовується на загальні потреби всіх мешканців багатоквартирного будинку.

До них відносяться:

  • технічні роботи, що виконуються перед сезоном опалення;
  • опресування системи опалення, що проводиться після ремонту;
  • ремонтні роботи;
  • опалення місць загального користування

Закон про гарячу воду

Закон про ГВП було ухвалено у 2013 році. Постанова Уряду за номером 406 свідчить, що користувачі центральної системиопалення повинні здійснювати оплату за двокомпонентним тарифом. Це говорить про те, що тариф поділили на два елементи:

  • теплова енергія;
  • холодна вода.


Так у квитанції з'явилася ГВП, тобто теплова енергія, витрачена на нагрівання холодної води. Фахівці ЖКГ дійшли висновку, що стояки та сушки для рушників, які підключені до контуру гарячого водопостачання, витрачають теплову енергію для обігріву. нежитлового приміщення. До 2013 року ця енергія в квитанціях не враховувалася, і споживачі користувалися цілі десятиліття їй на безоплатній основі, оскільки опалювального сезонунагрівання повітря у санвузлі тривало. На підставі цього чиновники розділили тариф на дві складові, і тепер громадянам доводиться оплачувати ГВП.

Устаткування для нагрівання води

Обладнанням, що здійснює нагрівання рідини, є водонагрівач. Його поломка не впливає на тариф на гарячу воду, але вартість робіт за ремонт обладнання зобов'язані сплатити користувачі, оскільки водонагрівачі – це частина майна власників житла багатоквартирному будинку. Відповідна сума з'явиться у квитанції за утримання та ремонт майна.

Важливо! До цієї платіжки слід уважно ставитися власникам тих квартир, які не користуються гарячою водою, оскільки в їхньому житлі встановлено автономна системаопалення. Фахівці ЖКГ не завжди звертають увагу на це просто розподіляючи суму на ремонт водонагрівача між усіма громадянами.

В результаті, таким власникам квартир доводиться вносити плату за обладнання, до яких вони не користувалися. При виявленні підвищення тарифу за ремонт та утримання майна, необхідно з'ясувати, з чим це пов'язано та звернутися до керуючу компаніюза перерахунком, якщо платіж нарахований неправильно.

Компонент "теплова енергія"

Що це таке компонент на теплоносій? Це і є підігрівом холодної води. На компонент теплової енергії не встановлюється прилад обліку, на відміну гарячої води. З цієї причини не можна зробити розрахунок цього показника за лічильником. Як у такому разі розраховується теплова енергія для ГВП? При підрахунку платежу враховуються такі моменти:

  • тариф, встановлений на ГВП;
  • витрати, витрачені зміст системи;
  • вартість втрати тепла у контурі;
  • витрати, витрачені на передачу теплоносія.

Важливо! Розрахунок вартості гарячої води виконується з урахуванням обсягу витраченої води, яка вимірюється за 1 кубічний метр.

Розмір плати за енергію зазвичай обчислюється, ґрунтуючись на значення показань загальнобудинкового приладу обліку гарячої води та кількості енергії у гарячій воді. Розраховується енергія для кожної окремої квартири. Для цього беруться дані споживання води, які дізнаються із показань лічильника, і множаться на питома витрататеплової енергії. Отримані дані множаться на тариф. Ця цифра і є той необхідний внесок, що вказується у квитанції.

Як зробити самостійний розрахунок

Не всі користувачі довіряють розрахунковому центру, тому виникає питання, як порахувати вартість ГВП самостійно. Отриманий показник порівнюється із сумою у квитанції і виходячи з цього робиться висновок про правильність нарахувань.

Щоб розрахувати вартість ГВП, необхідно знати тариф на теплову енергію. На суму впливає наявність або відсутність приладу обліку. Якщо він є, то беруться свідчення з лічильника. За відсутності лічильника береться норматив витрати теплової енергії, що використовується для підігріву води. Такий нормативний показник встановлюється енергозберігаючою організацією.

Якщо в багатоповерховому будинкувстановлений прилад обліку витрати енергії та у житлі є лічильник на гарячу воду, то сума за гаряче водопостачання обчислюється на підставі даних загальнобудинкового обліку та подальшого пропорційного розподілу теплоносія по квартирах. За відсутності лічильника береться норма витрати енергії на 1 куб води та показання індивідуальних лічильників.

Скарга через неправильний розрахунок квитанції

Якщо після самостійного обчислення суми внесків за ГВП виявлено різницю, необхідно звернутися до керуючої компанії за роз'ясненнями. Якщо працівники організації відмовляються давати пояснень щодо цього, необхідно подати письмову претензію. Її співробітники компанії не мають права проігнорувати. Відповідь має надійти протягом 13 робочих днів.

Важливо! Якщо відповіді не надійшло або з неї не зрозуміло, чому виникла така ситуація, то громадянин має право подати претензію до прокуратури чи позовної заяви до суду. В інстанції буде розглянуто справу та винесено відповідне об'єктивне рішення. Можна також звернутися до організації, що контролюють діяльність керуючої компанії. Тут буде розглянуто скаргу абонента та винесено відповідне рішення.

Електроенергія, що використовується для підігріву води, не є безкоштовною послугою. Плата за неї стягується на підставі Житлового Кодексу Російської Федерації. Кожен громадянин може самостійно обчислити суму цього платежу та порівняти отримані дані із сумою у квитанції. У разі неточності слід звернутися до керуючої компанії. У цьому випадку різниця буде компенсована, якщо помилку буде визнано.

2.2 Визначення тепловтрат і циркуляційних витрат у трубопроводах подачі системи гарячого водопостачання

Циркуляційна витрата гарячої води в системі, л/с:

,(2.14)

де>- сумарні тепловтрати трубопроводами, що подають системи ГВП, КВт;

Різниця температур в трубопроводах, що подають системи до найбільш віддаленої водорозбірної точки, прийнято 10;

Коефіцієнт розрегулювання циркуляції, прийнято1

Для системи зі змінним опором циркуляційних стояків величину визначають по трубопроводах, що подають, і водорозбірним стоякам при = 10і = 1

Тепловтрати на ділянках, кВт визначаються за формулою

Де: q - тепловтрати 1 м трубопроводу, Вт/м, прийняті за дод.

l - довжина ділянки трубопроводу, м, прийнята за кресленням

При розрахунку тепловтрат ділянок водорозбірних стояків тепловтрати сушки для рушників прийняті рівними 100 Вт, при цьому його довжина виключена з довжини поверхостояка. Для зручності розрахунок тепловтрат зведено в одну таблицю 2 с гідравлічним розрахункоммережі.

Визначимо тепловтрати для всієї системи загалом. Для зручності прийнято, що стояки, розташовані на плані в дзеркальному відображенні, рівні між собою. Тоді тепловтрати стояків, розташованих ліворуч від введення, будуть рівні:

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 кВт

А стояків, розташованих праворуч:

1,328 * 2 + (0,509-0,144) +2,39 * 2 + (0,244-0,155) = 7,89 кВт

Сумарні тепловтрати додому становитимуть 23,55 кВт.

Визначимо циркуляційну витрату:

л/с

Визначимо розрахункову секундну витрату гарячої води, л/с, на ділянках 45 і 44. Для цього визначимо відношення qh/qcir, для ділянок 44 і 45 воно дорівнює 4,5 і 5,5. По дод.5 коефіцієнт Kcir=0 в обох випадках, отже, попередній розрахунок остаточний.

Для забезпечення циркуляції передбачено циркуляційний насосмарки WILO Star-RS 30/7

2.3 Підбір водоміру

У соотв. з п.п а) п. 3.4 перевіряємо умову 1,36м

3. Розрахунок та проектування системи каналізації

Система каналізації призначена для видалення з будівлі забруднень, що утворюються у процесі санітарно-гігієнічних процедур, господарської діяльності, а також атмосферних та талих вод. Внутрішня каналізаційна мережа складається з відвідних трубопроводів, стояків, випусків, витяжної частини, пристроїв для очищення. Відвідні труби служать для відведення стічних водвід санітарних приладів та передачі їх у стояк. Відвідні труби приєднують до гідрозатворів санітарних приладів та прокладають з ухилом у бік стояка. Стояки призначені для транспортування стоків у каналізаційний випуск. Вони збирають стоки від відвідних труб і діаметром мають бути не менше найбільшого діаметравідвідної труби або випуску приладу, що приєднується до стояка.

В даному проекті внутрішньоквартирна розводка виконана з розтрубних ПВХ трубдіаметром 50 мм, стояки діаметром 100 мм виконані з чавуну, що також з'єднується розтрубами. Приєднання до стояків виконується за допомогою хрестовин та трійників. На мережі передбачені ревізії та прочищення для видалення засмічення.

3.1 Визначення розрахункових витрат каналізації

Загальна максимальна розрахункова витрата води:

Де: - Витрата води приладом, прийнятий рівним 0,3 л / с в соотв. з дод.4; - Коефіцієнт, що залежить від загального числа приладів та ймовірності їх використання Рtot

, (7)

Де: - загальна норма витрати на годину найбільшого водоспоживання, л, прийнято відповідно до дод.4 рівним 20

Число водоспоживачів, що дорівнює 104 * 4,2 чол

Число санітарно-технічних приладів, прийнято 416 за завданням

Тоді, твір N * = 416 * 0,019 = 7,9, отже, = 3,493

Отримане значення менше 8л/с, отже, максимальна секундна витрата стічних вод:

Де: - Витрата від санітарно - технічного приладуз найбільшим водовідведенням, л/с, прийнятий за дод.2 для унітазу зі бачком, що змиває, рівним 1,6

3.2 Розрахунок стояків

Витрата води на стояки К1-1, К1-2, К1-5, К1-6 буде однаковий, так як до цих стояків приєднується однакова кількість приладів, до кожного по 52 прилади.

Приймаємо діаметр стояка 100 мм, діаметр поверхового відведення 100 мм, кут поверхового відведення 90 °. Максимальна пропускна спроможність 3,2 л/с. Розрахункова витрата 2,95 л/с. Отже, стояк працює у нормальному гідравлічному режимі.

Витрата води на стояки К1-3, К1-4 буде однакова, так як до цих стояків приєднується рівну кількість приладів, до кожного по 104 прилади.

УДК 621.64 (083.7)

Розроблено: ЗАТ Науково-виробничий комплекс "Вектор", Московський енергетичний інститут (Технічний університет)

Виконавці: Тищенко О.О., Щербаков О.П.

За загальною редакцією Семенова В.Г.

Затверджено Керівником Департаменту державного енергетичного нагляду Міністерства енергетики РФ 20 лютого 2004 р.

Методика встановлює порядок визначення фактичних втрат теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводів водяних теплових мереж систем централізованого теплопостачання, частина споживачів яких оснащена приладами обліку. Фактичні втрати теплової енергії для споживачів, що мають вимірювальні прилади, визначаються на підставі показань теплолічильників, а для споживачів, які не оснащені приладами обліку, – розрахунковим шляхом.

Втрати теплової енергії, визначені в цій Методиці, повинні розглядатися як вихідна база для складання енергетичних характеристик теплової мережі, а також для розробки технічних заходів щодо зниження фактичних втрат теплової енергії.

Методику затверджено Керівником Департаменту державного енергетичного нагляду Міністерства енергетики РФ 20 лютого 2004 р.

Для організацій, які здійснюють енергетичне обстеження теплопостачальних підприємств, а також для підприємств та організацій, що експлуатують теплові мережі, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.

Справжня «Методика...» встановлює порядок визначення фактичних втрат теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводів водяних теплових мереж систем централізованого теплопостачання, частина споживачів яких оснащена приладами обліку. Фактичні втрати теплової енергії для споживачів, що мають вимірювальні прилади, визначаються на підставі показань теплолічильників, а для споживачів, які не оснащені приладами обліку, - розрахунковим шляхом.

1 Терміни та визначення наведені у додатку А.

В основу «Методики...» покладено розрахунково-експериментальний метод оцінки втрат теплової енергії, викладений у .

«Методика...» призначена для організацій, які здійснюють енергетичне обстеження теплопостачальних підприємств, а також для підприємств та організацій, що експлуатують теплові мережі, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.

Втрати теплової енергії, визначені справжньою «Методикою...», повинні розглядатися як вихідна база для складання енергетичних характеристик теплової мережі, а також для розробки технічних заходів щодо зниження фактичних втрат теплової енергії.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою цієї «Методики...» є визначення фактичних втрат теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводів водяних теплових мереж систем централізованого теплопостачання без проведення спеціальних випробувань. Втрати теплової енергії визначаються всієї теплової мережі, підключеної до єдиного джерела теплової енергії. Визначення фактичних втрат теплової енергії на окремих ділянках теплової мережі не проводиться.

Визначення втрат теплової енергії за даною «Методикою...» передбачає наявність атестованих вузлів обліку теплової енергії на джерелі теплової енергії та споживачів теплової енергії. Кількість споживачів, оснащених приладами обліку, має бути не менше ніж 20 % від загальної кількості споживачів даної теплової мережі.

Прилади обліку повинні мати архів із годинною та добовою реєстрацією параметрів. Глибина годинного архіву має становити не менше 720 годин, добового – не менше 30 діб.

Основним під час проведення розрахунків втрат теплової енергії є часовий архів теплолічильників. Добовий архів використовується, якщо часові дані з будь-яких причин відсутні.

Визначення фактичних втрат теплової енергії проводиться на підставі вимірювань витрати та температури мережної води в трубопроводі, що подає 1 у споживачів, що мають прилади обліку, і температури мережної води на джерелі теплової енергії. Втрати теплової енергії для споживачів, які не мають вимірювальних приладів, Визначаються розрахунковим шляхом по справжній «Методиці ...».

__________________

1 Умовні позначеннявеличин наведені у додатку Б.

Джерелами та споживачами теплової енергії у справжній «Методиці...» вважаються:

1. за відсутності приладів обліку безпосередньо у будинках: джерела теплової енергії - теплоелектростанції, котельні тощо; споживачі теплової енергії – центральний (ДТП) або індивідуальний (ІТП) теплові пункти;

2. за наявності приладів обліку безпосередньо у будинках(крім п. 1): джерела теплової енергії – центральні (ЦТП) теплові пункти; споживачі теплової енергії – безпосередньо будівлі.

Для зручності проведення розрахунків втрат теплової енергії через теплову ізоляцію трубопровід у даній «Методиці...» розмежовується на: основний трубопровід і відгалуження від основного трубопроводу.

Основний трубопровід- це частина трубопроводу, що подає від джерела теплової енергії до теплової камери, з якої існує відгалуження до споживача теплової енергії.

Відгалуження від основного трубопроводу- це частина трубопроводу, що подає, від відповідної теплової камери до споживача теплової енергії.

p align="justify"> При визначенні фактичних втрат теплової енергії використовуються нормативні значення втрат, що визначаються за нормами втрат теплової енергії для теплових мереж, теплова ізоляція яких була виконана за нормами проектування або (норми уточнюються за проектною та виконавчою документацією).

Перед проведенням розрахунків:

провадиться збір вихідних даних про теплову мережу;

складається розрахункова схема теплової мережі, де вказуються умовний прохід (умовний діаметр), довжина і тип прокладки трубопроводів всім ділянок теплової мережі;

збираються дані щодо підключеного навантаження всіх споживачів мережі;

встановлюються тип приладів обліку, наявність у них вартового та добового архівів.

За відсутності централізованого збору даних приладів обліку теплової енергії проводиться підготовка відповідних пристроїв для збору адаптера або переносного комп'ютера. Переносний комп'ютер повинен бути оснащений спеціальною програмою, що постачається разом із приладом обліку, яка дозволяє зчитувати годинний та добовий архіви із встановлених теплолічильників.

Для підвищення точності визначення втрат теплової енергії переважно здійснювати збір даних приладів обліку за деякий часовий інтервал у неопалювальний період, коли витрата мережної води мінімальна, попередньо уточнивши в теплопостачальній організації про планові відключення подачі теплової енергії споживачам, щоб цей час виключити з періоду збору даних вимірювальних приладів .

2. ЗБІР І ОБРОБКА ВИХІДНИХ ДАНИХ

2.1. ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ПО ТЕПЛОВІЙ МЕРЕЖІ

На підставі проектної та виконавчої документації з теплової мережі складається таблиця характеристик усіх ділянок теплової мережі (табл. В.1 додатка В).

Ділянкою теплової мережі вважається ділянка трубопроводу, що відрізняється від інших однією з наступних ознак (які вказуються в табл. В.1 додатку):

умовним проходом трубопроводу ( умовним діаметромтрубопроводу);

типом прокладки (надземна, підземна канальна, підземна безканальна);

матеріалом основного шару теплоізоляційної конструкції (тепловою ізоляцією);

роком прокладання.

Також у табл. В.1 додатка В зазначаються:

найменування початкового та кінцевого вузлів ділянки;

Довжина ділянки.

З даних метеослужби складається таблиця середньомісячних температур зовнішнього повітря , °З, і грунту , °З, різних глибинах закладення трубопроводів, усереднених протягом останніх п'ять років (табл. Г.1 докладання Р). Середньорічні температури зовнішнього повітря , °З, і ґрунту , °З, визначаються, як середньоарифметичні із середньомісячних значень за весь період експлуатації теплової мережі.

На підставі затвердженого температурного графікавідпустки теплової енергії на джерелі теплової енергії визначаються середньомісячні температури мережевої води в подаючій , ° С, і зворотній , ° С, трубопроводах (табл. Г.1 додатку Г). Середньомісячні температури мережевої води визначаються середньомісячною температурою зовнішнього повітря. Середньорічні температури мережевої води в подающем , °С, і зворотному , °C, трубопроводах визначаються як середньоарифметичні із середньомісячних значень з урахуванням тривалості роботи мережі за місяцями та за рік.

З даних служби обліку теплоспоживання теплопостачальної організації складається таблиця, у якій кожному споживача вказується (табл. Д.1 додатку Д):

найменування споживача теплової енергії;

тип системи теплопостачання (відкрита чи закрита);

приєднане середнє навантаження системи гарячого водопостачання;

найменування (марка) приладів обліку;

глибина архівів (добового та вартового);

наявність чи відсутність централізованого збору даних.

За наявності централізованого збору даних за результатами вимірювань вибирається період, за який визначатиметься втрата теплової енергії. При цьому необхідно враховувати таке:

для підвищення точності визначення втрат теплової енергії бажано вибирати період з мінімальною витратоюмережевої води (зазвичай це неопалювальний період);

у вибраний період не повинно здійснюватись планових відключень споживачів від теплової мережі;

дані вимірювань збираються не менше ніж за 30 календарних днів.

За відсутності централізованого збору даних необхідно протягом 3-5 днів зібрати годинний та добовий архіви приладів обліку у споживачів теплової енергії та на джерелі теплової енергії, використовуючи адаптер або переносний комп'ютер встановленою програмоюдля зчитування даних із відповідного типу теплолічильника.

Для визначення втрат теплової енергії необхідно мати такі дані:

витрата мережної води в трубопроводі, що подає, у споживачів теплової енергії;

температура мережевої води в трубопроводі, що подає, у споживачів теплової енергії;

витрата мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії;

температура мережевої води в трубопроводі, що подає і зворотному, на джерелі теплової енергії;

витрата підживлювальної води на джерелі теплової енергії.

2.2. ОБРОБКА ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ

Основне завдання обробки даних приладів обліку полягає у перетворенні вихідних файлів, які зчитуються безпосередньо з теплолічильників, у єдиний формат, що дозволяє проводити наступну верифікацію (перевірку на достовірність) виміряних значень параметрів теплоспоживання та розрахунки.

Для різних типівТеплолічильники дані зчитуються в різних форматах і вимагають спеціальних процедур обробки. Для одного типу теплолічильників у різних споживачів параметри, збережені в архіві, можуть вимагати використання різних коефіцієнтів приведення вихідних даних до єдиних фізичним величинам. Відмінність цих коефіцієнтів визначається діаметром перетворювача витрати та характеристикою імпульсних входів обчислювача. Тому початкова обробка результатів вимірювань потребує індивідуального підходу кожного файлу вихідних даних.

Добові та годинні значення параметрів теплоносія використовуються для верифікації виміряних значень. При проведенні цієї процедури основну увагу слід звертати на таке:

значення температур та витрат теплоносія не повинні виходити за фізично обґрунтовані межі;

у добовому файлі повинно бути різких змін витрати теплоносія;

значення середньодобової температури теплоносія в трубопроводі, що подає, у споживачів не повинні перевищувати середньодобові значення температури в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії;

зміна середньодобової температури теплоносія в трубопроводі, що подає, у споживачів повинна відповідати зміні середньодобової температури в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії.

За результатами верифікації вихідних даних приладів обліку складається таблиця, у якій кожному за споживача теплової енергії, має прилади обліку, й у джерела теплової енергії вказується період, коли достовірність вихідних даних немає сумніву. На підставі цієї таблиці вибирається загальний період, за який є достовірні результативимірювання всім споживачів і джерелі теплової енергії (період наявності даних).

Використовуючи файловий файл даних, отриманий на джерелі теплової енергії, визначається кількість годин у періоді вимірювань nі дані за які будуть використовуватися для подальшої обробки.

Перед визначенням періоду вимірювань обчислюється час заповнення всіх трубопроводів, що подають теплоносієм t п, с, за формулою:

де V

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія по трубопроводу, що подає, на джерелі теплової енергії, кг/с.

Період вимірювань повинен задовольняти наступним умовам: середня температура мережевої води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії за час t п, що передує початку періоду вимірювань, і середня температура мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії за час t п в кінці періоду вимірювань відрізняється не більш ніж на 5 °С;

період вимірів повністю міститься у періоді наявності даних;

період вимірів має бути безперервним і становити не менше 240 годин.

Якщо такий період неможливо вибрати через відсутність даних у одного чи кількох споживачів, то дані приладів обліку цих споживачів у подальшому розрахунку не використовуються.

Кількість споживачів, що залишилися, у яких є дані приладів обліку, повинна становити не менше 20% від загальної кількості споживачів даної теплової мережі.

Якщо кількість споживачів з приладами обліку стала меншою за 20 %, необхідно вибрати інший період для збору даних і провести повторну процедуру верифікації.

Для даних, отриманих на джерелі теплової енергії, визначається середня за період вимірювань температура мережної води в трубопроводі, що подає , °С, і середня за період вимірювань температура мережної води у зворотному трубопроводі , °С:

де

nі – кількість годин у періоді вимірювань.

Для періоду вимірювань визначаються середня температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводів, °С, і середня температура зовнішнього повітря, °С.

3. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

3.1. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДОРОЧНИХ НОРМАТИВНИХ Втрат

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Для кожної ділянки теплової мережі визначаються відповідно до середньорічних нормативних питомих (на 1 метр довжини трубопроводу) значення втрат теплової енергії за нормами проектування або відповідно до яких виконано теплову ізоляцію трубопроводів теплових мереж.

Середньорічні питомі втрати теплової енергії визначаються при середньорічних значеннях температур мережної води в трубопроводах, що подає і зворотному, і середньорічних температурах зовнішнього повітря або ґрунту.

Значення середньорічних питомих втрат теплової енергії за різниці середньорічних температур мережевої води та навколишнього середовища, що відрізняються від значень, наведених у нормах, визначаються лінійною інтерполяцією або екстраполяцією.

Для ділянок теплових мереж підземної прокладки з тепловою ізоляцією, виконаною відповідно до (табл. Е.1 додатка Е), нормативні питомі втрати теплової енергії визначаються сумарно по трубопроводах, що подає та обернено. qн, Вт/м, за формулою:

(3.1)

де - питомі втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному при меншому, ніж для даної мережі, табличному значенні різниці середньорічних температур мережної води і грунту, Вт/м;

Більше, ніж цієї мережі, табличне значення різниці середньорічних температур мережевої води та грунту, °З.

Різниця середньорічних температур мережної води та ґрунту визначається за формулою:

(3.2)

де , - Середньорічна температура мережевої води в трубопроводі, що подає і зворотному, відповідно, °С;

Середньорічна температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводів, °С.

Для розподілу питомих втрат теплової енергії на ділянках підземної прокладки між трубопроводом, що подає та зворотним, визначаються середньорічні нормативні питомі втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі. qПроте, Вт/м, які приймаються рівними значенням нормативних питомих втрат у зворотному трубопроводі, наведеним у табл. Е.1 Додатки Е.

q

qнп = qн - qПроте. (3.3)

Для ділянок теплових мереж підземної прокладки з тепловою ізоляцією, виконаною відповідно до (табл. І.1 додатка І, табл. К.1 додатка К, табл. Н.1 додатка Н), перед визначенням нормативних питомих втрат теплової енергії слід додатково визначити різницю середньорічних температур , °З, кожної пари значень середньорічних температур мережевої води в подавальному і зворотному трубопроводах і ґрунту, наведених у табл. І.1 додатки І, табл. К.1 додатки К та табл. Н.1 додатка Н:

(3.4)

де , - відповідно, табличні значення середньорічних температур мережевої води в подаючих (65, 90, 110 ° С) і зворотному (50 ° С) трубопроводах, ° С;

Нормативне значення середньорічної температури ґрунту, °С (приймається рівним 5°С).

Для кожної пари середньорічних температур мережної води в трубопроводах, що подає і зворотному, визначаються сумарні нормативні питомі втрати теплової енергії , Вт/м:

де , - відповідно, значення нормативних питомих втрат теплової енергії для підземної прокладки в трубопроводах, що подає і зворотному, наведені в табл. І.1 додатки І, табл. К.1 додатки К та табл. Н.1 додатка Н.

Значення середньорічних питомих втрат теплової енергії для теплової мережі, що розглядається, при різниці середньорічних температур мережевої води та навколишнього середовища, що відрізняється від значень, визначених за формулою 3.4, визначаються лінійною інтерполяцією або екстраполяцією.

Значення сумарних питомих втрат теплової енергії qн, Вт/м, визначаються за формулами 3.1 та 3.2.

Середньорічні нормативні питомі втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає qнп, Вт/м, визначаються за формулою:

(3.6)

де , - Питомі втрати теплової енергії по трубопроводу, що подає при двох суміжних, відповідно меншому і більшому, ніж для даної мережі, табличних значеннях різниці середньорічних температур мережевої води і ґрунту, Вт/м;

Суміжні, відповідно менше і більше, ніж для даної мережі, табличні значення різниці середньорічних температур мережевої води в трубопроводі, що подає, і грунту, °С.

Середньорічні значення різниці температур мережної води та ґрунту для трубопроводу, що подає, визначаються за формулою:

де - Середньорічна температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводів, °С.

Табличні значення різниці середньорічних температур мережевої води в трубопроводі, що подає, і грунту визначаються за формулою:

Середньорічні нормативні питомі втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі qале, Вт/м, визначаються за такою формулою:

qале = qн - qнп. (3.9)

Для всіх ділянок теплових мереж надземної прокладки з тепловою ізоляцією, виконаною відповідно до , (табл. Ж.1 додатка Ж, табл. Л.1 додатка Л, табл. П.1 додатка П), нормативні питомі втрати теплової енергії визначаються роздільно по трубопроводах, що подає і зворотний, відповідно, qнп та qале, Вт/м, за формулами:

(3.10)

(3.11)

де , - Питомі втрати теплової енергії по трубопроводі, що подає при двох суміжних, відповідно меншому і більшому, ніж для даної мережі, табличних значеннях різниці середньорічних температур мережевої води і зовнішнього повітря, Вт/м;

Значення різниці середньорічних температур мережної води та зовнішнього повітря відповідно для подавального та зворотного трубопроводів для даної теплової мережі, °С;

Сумежні, відповідно менше і більше, ніж для цієї мережі, табличні значення різниці середньорічних температур мережної води у зворотному трубопроводі та зовнішнього повітря, °С.

Значення різниці середньорічних температур мережної води та зовнішнього повітря для трубопроводу, що подає і зворотного, визначаються за формулами:

де – середньорічна температура зовнішнього повітря, °С.

Для прокладок у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, підвалахпитомі втрати теплової енергії ділянок визначаються за відповідними нормами для прокладок у приміщеннях (табл. М.1 додатка М, табл. Р.1 додатку Р) при середньорічних температурах навколишнього повітря: тунелів та прохідних каналів - +40 °С, для підвалів - + 20 °С.

Для кожної ділянки теплової мережі визначаються нормативні середньорічні значення втрат теплової енергії окремо для трубопроводів, що подає і зворотного:

де - середньорічні нормативні втрати теплової енергії по трубопроводу, що подає, Вт;

L

b - коефіцієнт місцевих втрат теплової енергії, що враховує втрати теплової енергії арматурою, компенсаторами та опорами, що приймається відповідно до рівного 1,2 при підземній канальній та надземній прокладках для умовних проходів трубопроводів до 150 мм та 1,15 для умовних проходів 150 мм і більше , а також для всіх умовних проходів при безканальної прокладки.

3.2. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗА ПЕРІОД ВИМІРЮВАНЬ

Для кожної ділянки теплової мережі визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в , Вт, що подає , і зворотному , Вт, трубопроводах.

Для ділянок теплової мережі підземної прокладки

Для ділянок теплової мережі надземної прокладкинормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії визначаються за формулами:

(3.18)

(3.19)

де , - Середня за період вимірювань температура мережної води в трубопроводах, що подає і зворотному на джерелі теплової енергії, ° С;

Середньорічна температура мережної води в трубопроводі, що подає і зворотному, відповідно, °С;

Середня за період вимірювань температура ґрунту та зовнішнього повітря, відповідно, °С;

Середньорічна температура ґрунту та зовнішнього повітря, відповідно, °С.

Для ділянок, прокладених у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, підвалахнормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії визначаються за формулами (3.18) та (3.19) за середньої температури зовнішнього повітря рівної середньорічної: для тунелів та прохідних каналів - +40 °С, для підвалів - +20 °С.

Для всієї мережі визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає , Вт:

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок підземної прокладки , Вт:

(3.21)

Визначаються нормативні середні за період вимірювання втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок підземної прокладки , Вт:

(3.22)

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок надземної прокладки , Вт:

(3.23)

Визначаються нормативні середні за період вимірювання втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок надземної прокладки , Вт:

(3.24)

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок, розташованих у прохідних і напівпрохідних каналах, тунелях , Вт:

(3.25)

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок, розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, Вт:

(3.26)

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок, розташованих у підвалах , Вт:

(3.27)

Визначаються нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок, розташованих у підвалах , Вт:

(3.28)

4. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗА ПЕРІОД ВИМІРЮВАНЬ

На джерелі теплової енергії та для всіх споживачів теплової енергії, що мають прилади обліку ( i-і споживачі теплової енергії), визначається середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає:

де - середня за весь період вимірювань витрата теплоносія по трубопроводу, що подає на джерелі теплової енергії, кг/с;

Виміряні за період вимірювання значення витрати теплоносія на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год;

i-го споживача теплової енергії, кг/с;

Виміряні за період вимірювань значення витрати теплоносія у i-го споживача теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год.

Для закритої системи теплопостачаннявизначається середній за весь період вимірювань витрат підживлювальної води на джерелі теплової енергії:

(4.3)

де - Середня за весь період вимірювань витрат підживлювальної води на джерелі теплової енергії, кг/с;

Виміряні за період вимірювань значення витрати теплоносія на підживлення джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год.

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає , кг/с, для всіх споживачів теплової енергії, що не мають приладів обліку ( j-их споживачів теплової енергії), для закритих систем теплопостачання визначається за формулою:

Для відкритих систем теплопостачання, що не мають цілодобових споживачів теплоносія, визначається середня за весь період вимірювань витрата підживлювальної води на джерелі теплової енергії в нічний час.

Для цього за кожну добу з періоду вимірювань вибирається нічна (з 1:00 до 3:00) середньогодинна витрата підживлення на джерелі теплової енергії. Для отриманих даних визначається середньоарифметичне значення витрати, яке є середньогодинним підживленням теплової мережі в нічний час , т/год. Для визначення величини , кг/с використовується формула:

(4.5)

Для відкритих систем теплопостачання, які мають промислових споживачів, що цілодобово споживають теплоносій та мають прилади обліку, визначається середньогодинне споживання теплоносія у нічний час. Для цього за кожну добу з періоду вимірювань вибирається нічна (з 1:00 до 3:00) середньогодинна витрата теплоносія у кожного такого споживача. Для даних визначається среднеарифметическое значення витрати , т/ч. Для визначення величини , кг/с використовується формула:

(4.6)

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає, для всіх j-их споживачів визначається за формулою 4.4.

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає для кожного j-го споживача, кг/с, визначається шляхом розподілу загальної витрати теплоносія по споживачам пропорційно до середньогодинного приєднаного навантаження:

(4.7)

де - середньогодинне приєднане навантаження у період вимірювань j-го споживача, ГДж/год;

j-их споживачів без приладів обліку під час вимірювань, ГДж/ч.

Для кожного i-го споживача визначаються середні за період вимірювань втрати теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводу, що подає , Вт:

(4.8)

де з p - питома теплоємністьводи, з p= 4,187×10 3 Дж/(кг×К);

Виміряні значення температури мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, °С;

i-го споживача, взяті з годинного файлу, °С.

Визначаються середні за період вимірювань сумарні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають для всіх i-их споживачів, які мають прилади обліку, , Вт:

(4.9)

Визначаються середні за період вимірювань втрати теплової енергії , Вт, через теплову ізоляцію трубопроводу, що подає, віднесені до i-му споживачеві, за вирахуванням втрат теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу:

(4.10)

У першому наближенні втрати теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу приймаються рівними нормативним середнім за період вимірювань втрат теплової енергії:

(4.11)

де - нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу, що подає до i-му споживачеві, Вт.

Сумарні втрати теплової енергії , Вт, в основних трубопроводах, що подають. i-их споживачів з приладами обліку:

Коефіцієнт втрат теплової енергії мережі rвтрат п, Дж/(кг×м), в основних трубопроводах, що подають, визначається за даними вимірювань для споживачів з приладами обліку:

(4.13)

де l i- найменшу відстань від джерела теплової енергії до відгалуження від основного трубопроводу до споживача з приладами обліку, м.м.

При визначенні середніх за період вимірювання втрат теплової енергії Вт, у j-их споживачів без приладів обліку використовується співвідношення:

де l j j-му споживачеві без приладів обліку, м.м.

Визначаються середні за період вимірювань сумарні втрати теплової енергії , Вт, в трубопроводах, що подають j-их споживачів, які не мають приладів обліку:

(4.15)

Фактичні середні за період вимірювань сумарні втрати теплової енергії, Вт, у всіх трубопроводах, що подають:

Після визначення фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх споживачів визначається відношення цих втрат теплової енергії до нормативних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає:

і весь розрахунок проводиться повторно (друге наближення), починаючи з формули 4.10, причому втрати відгалуження від основних трубопроводів визначаються за формулою:

(4.18)

Після визначення величини фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі для всіх споживачів у другому наближенні її значення порівнюється з величиною фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі для всіх споживачів, отриманої в першому наближенні , і визначається відносна різниця :

(4.19)

Якщо значення > 0,05, то визначення величини проводиться ще одне наближення, тобто. весь розрахунок, починаючи з формули 4.10, повторюється.

Зазвичай для отримання задовільного результату достатньо двох-трьох наближень. Значення теплових втрат отримане за формулою 4.16 в останньому наближенні, використовується в подальшому розрахунку.

Можливий інший метод урахування впливу відгалужень. Виконавши розрахунки за формулами 4.1 - 4.9, визначається час руху теплоносія t, з джерела теплової енергії до кожного із споживачів:

(4.21)

де t до - час руху теплоносія на однорідній ділянці теплової мережі;

l k

W k

r - щільність води при середній за першу добу періоду наявності даних температурі мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії, кг/м 3 ;

F k- площа перерізу трубопроводу на однорідній ділянці, м 2;

G k- Витрата теплоносія на однорідній ділянці, кг/с.

Однорідна ділянка теплової мережі - це ділянка, де не змінюється витрата теплоносія і умовний прохід трубопроводу, тобто. забезпечується сталість швидкості теплоносія.

Коефіцієнт втрат теплової енергії, що визначається за часом руху теплоносія в трубопроводах, що подають, , Дж/(кг×с):

(4.22)

де t i i-го споживача із приладами обліку, с.

Середні за період вимірювання втрати теплової енергії через теплову ізоляцію в трубопроводі, що подає , Вт, віднесені до j-му споживачеві без приладів обліку:

(4.23)

де t j j-го споживача без приладів обліку, с.

Визначивши за формулою 4.15 обчислюємо за формулою 4.16. Значення втрат теплової енергії отримане за формулою 4.16, використовується в подальшому розрахунку.

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок підземної прокладки , Вт:

(4.24)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок надземної прокладки , Вт:

(4.25)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок, розташованих у прохідних і напівпрохідних каналах, тунелях, , Вт:

(4.26)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок, розташованих у підвалах, , Вт:

(4.27)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок підземної прокладки , Вт:

(4.28)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок надземної прокладки , Вт:

(4.29)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок, розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, , Вт:

(4.30)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок, розташованих у підвалах, , Вт:

(4.31)

Визначаються середні за період вимірювань фактичні сумарні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах , Вт:

Визначаються середні за період вимірювань фактичні сумарні втрати теплової енергії, Вт, в мережі:

4.2. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РІК

Фактичні втрати теплової енергії за рік визначаються як сума фактичних втрат теплової енергії за кожний місяць роботи теплової мережі.

Фактичні втрати теплової енергії протягом місяця визначаються за середньомісячних умов роботи теплової мережі.

Для всіх ділянок підземної прокладкивизначаються фактичні середньомісячні втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному , Вт, за формулою:

Для всіх ділянок надземної прокладкивизначаються фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо за подавальним , Вт і зворотним , Вт, трубопроводами за формулами:

(4.35)

(4.36)

Для всіх ділянок, розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах та тунелях

(4.37)

(4.38)

Для всіх ділянок, розташованих у підвалах, Визначаються фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо по подає , Вт, і зворотному , Вт, трубопроводів за формулами:

(4.39)

(4.40)

Фактичні втрати теплової енергії у всій мережі протягом місяця, ГДж, визначаються за формулою:

де nміс - тривалість роботи теплової мережі в аналізованому місяці, год.

Фактичні втрати теплової енергії у всій мережі протягом року , ГДж, визначаються за формулою:

(4.42)

ДОДАТОК А

терміни та визначення

Водяна система теплопостачання- Система теплопостачання, в якій теплоносієм є вода.

Закрита водяна систематеплопостачання- водяна система теплопостачання, у якій передбачається використання мережевої води споживачами шляхом її відбору з теплової мережі .

Індивідуальний тепловий пункт- тепловий пункт, призначений для приєднання систем теплоспоживання однієї будівлі або її частини.

Виконавча документація - Комплект робочих креслень, розроблених проектною організацією, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним до них змін, зробленими особами, відповідальними за виконання робіт.

Джерело теплової енергії (теплоти)- теплогенеруюча енергоустановка або їх сукупність, в якій проводиться нагрівання теплоносія за рахунок передачі теплоти палива, що спалюється, а також шляхом електронагріву або іншими, у тому числі нетрадиційними способами, що бере участь у теплопостачанні споживачів.

Комерційний облік (облік) теплової енергії- визначення на підставі вимірювань та інших регламентованих процедур теплової потужності та кількості теплової енергії та теплоносія з метою здійснення комерційних взаєморозрахунків між енергопостачальними організаціями та споживачами.

Котельня- комплекс технологічно пов'язаних теплових енергоустановок, розташованих у відокремлених виробничих будівлях, вбудованих, прибудованих чи надбудованих приміщеннях з котлами, водонагрівачами (в т.ч. установками нетрадиційного способуотримання теплової енергії) та котельно-допоміжним обладнанням, призначений для вироблення теплоти.

Норма втрат теплової енергії (норма щільності теплового потокучерез ізольовану поверхню)- значення питомих втрат теплової енергії трубопроводами теплової мережі через їх теплоізоляційні конструкції при розрахункових середньорічних значеннях температури теплоносія та навколишнього середовища.

Відкрита водяна система теплопостачання- водяна система теплопостачання, в якій вся мережева вода або її частина використовується шляхом її відбору з теплової мережі для задоволення потреб споживачів гарячої води.

Опалювальний період - час у годинах чи добах на рік, протягом якого провадиться відпуск теплової енергії на опалення.

Підживлювальна вода- спеціально підготовлена ​​вода, що подається в теплову мережу для поповнення втрат теплоносія (мережевої води), а також водорозбору на теплове споживання.

Втрати теплової енергії- теплова енергія, що втрачається теплоносієм через ізоляцію трубопроводів, а також теплова енергія, що втрачається з теплоносієм при витоках, аваріях, зливах, несанкціонованому водорозборі.

Споживач теплової енергії- юридичне або фізична особа, що здійснює користування тепловою енергією (потужністю) та теплоносіями.

- сумарне проектне максимальне теплове навантаження (потужність) всіх систем теплоспоживання при розрахунковій для кожного виду навантаження температурі зовнішнього повітря або сумарний проектний максимальний годинний витрата теплоносія для всіх систем теплоспоживання, приєднаних до теплових мереж (джерелу теплової енергії) теплопостачальної організації.

Мережева вода- спеціально підготовлена ​​вода, яка використовується у водяній системі теплопостачання як теплоносій.

Система теплоспоживання- комплекс теплових енергоустановок із сполучними трубопроводами та (або) тепловими мережами, які призначені для задоволення одного або декількох видів теплового навантаження.

Система теплопостачання- сукупність взаємозалежних джерел теплоти, теплових мереж та систем теплоспоживання.

Система централізованого теплопостачання- об'єднані загальним технологічним процесом джерела теплової енергії, теплові мережі та споживачі теплової енергії.

Теплове навантаження системи теплопостачання (теплове навантаження)- сумарна кількість теплової енергії, що отримується від джерел теплової енергії, рівна сумі теплоспоживання приймачів теплової енергії та втрат у теплових мережах в одиницю часу.

Теплова мережа- сукупність пристроїв, призначених для передачі та розподілу теплоносія та теплової енергії.

Тепловий пункт- комплекс пристроїв, розташований в відокремленому приміщенні, що складається з елементів теплових енергоустановок, що забезпечують приєднання цих установок до теплової мережі, їхню працездатність, керування режимами теплоспоживання, трансформацію, регулювання параметрів теплоносія.

Теплоносій теплосилової установки, теплоносій- середовище, що рухається, використовується для передачі теплової енергії в теплосиловій установці від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла.

Теплоспоживаюча установка- теплова енергоустановка або комплекс пристроїв, призначені для використання теплоти та теплоносія на потреби опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання та технологічні потреби.

Теплопостачання- Забезпечення споживачів тепловою енергією (теплотою).

Теплоелектроцентраль (ТЕЦ)- Паротурбінні електростанція, призначена для виробництва електричної та теплової енергії.

Вузол комерційного обліку теплової енергії та (або) теплоносіїв- сукупність атестованих у установленому порядкузасобів та систем вимірювань та інших пристроїв, призначених для комерційного обліку кількості теплової енергії та (або) теплоносіїв, а також для забезпечення контролю якості теплової енергії та режимів теплоспоживання.

Централізоване теплопостачання- Теплопостачання споживачів від джерела теплової енергії через загальну теплову мережу.

Центральний тепловий пункт (ЦТП)- тепловий пункт, призначений для приєднання двох та більше будівель.

Експлуатаційна документація- документи, призначені для використання під час експлуатації, обслуговування та ремонту в процесі експлуатації.

Енергопостачальна (теплопостачальна) організація- підприємство чи організація, що є юридичною особоюта має у власності або у повному господарському віданні установки, що генерують електричну та (або) теплову енергію, електричні та (або) теплові мережі та забезпечує на договірній основі передачу електричної та (або) теплової енергії споживачам .

ДОДАТОК Б

Умовні позначення величин

Фактичні втрати теплової енергії у всій мережі протягом року, ГДж;

Фактичні втрати теплової енергії у всій мережі протягом місяця, ГДж;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному, для всіх ділянок підземної прокладки, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо по трубопроводу, що подає для всіх ділянок надземної прокладки, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо за зворотним трубопроводом для всіх ділянок надземної прокладки, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо по трубопроводу, що подає, для всіх ділянок, розташованих у прохідних і напівпрохідних каналах, тунелях, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо по зворотному трубопроводу для всіх ділянок, розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо по трубопроводу для всіх ділянок, розташованих у підвалах, Вт;

Фактичні середньомісячні втрати теплової енергії окремо за зворотним трубопроводом для всіх ділянок, розташованих у підвалах, Вт;

Фактичні сумарні втрати теплової енергії в середній мережі за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок підземної прокладки середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок надземної прокладки середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок, розташованих у прохідних і напівпрохідних каналах, тунелях, середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають, для всіх ділянок, розташованих у підвалах, середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок підземної прокладки середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок надземної прокладки середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок, розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні втрати теплової енергії у зворотних трубопроводах для всіх ділянок, розташованих у підвалах середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні сумарні втрати теплової енергії у всіх трубопроводах, що подають, середні за період вимірювань, Вт;

Фактичні сумарні втрати теплової енергії у всіх зворотних трубопроводах середні за період вимірів, Вт;

Сумарні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають j-их споживачів, які мають приладів обліку, середні період вимірів, Вт;

Втрати теплової енергії у j-их споживачів без приладів обліку середні за період виміру, Вт;

Сумарні втрати теплової енергії в трубопроводах, що подають для всіх i-их споживачів, що мають прилади обліку, середні за період вимірів, Вт;

Втрати теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводу для кожного i-го споживача з приладами обліку середні за період вимірів, Вт;

Середньогодинне приєднання навантаження в період вимірювань j-го споживача, ГДж/год;

Середньогодинне приєднане навантаження всіх j-их споживачів без приладів обліку під час вимірювань, ГДж/ч;

Середні за період вимірювань втрати теплової енергії через теплову ізоляцію трубопроводу, що подає, i-му споживачеві, за вирахуванням втрат теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу, Вт;

Втрати теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у відгалуженні від основного трубопроводу, що подає до i-му споживачеві, Вт;

Сумарні втрати теплової енергії в основних трубопроводах, що подають. i-их споживачів із приладами обліку, Вт;

Нормативні втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, середні за період вимірювань, Вт;

Нормативні втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі середні за період вимірів, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всієї мережі, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок підземної прокладки, Вт;

Нормативні середні за період вимірювання втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок підземної прокладки, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок надземної прокладки, Вт;

Нормативні середні за період вимірювання втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок надземної прокладки, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок, розташованих у прохідних і напівпрохідних каналах, тунелях, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок розташованих у прохідних та напівпрохідних каналах, тунелях, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх ділянок, розташованих у підвалах, Вт;

Нормативні середні за період вимірювань втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі для всіх ділянок, розташованих у підвалах, Вт;

Середньорічні нормативні втрати теплової енергії по трубопроводу, що подає, Вт;

Середньорічні нормативні втрати теплової енергії зворотним трубопроводом, Вт;

Відносна різниця порівняння величини фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає для всіх споживачів у другому наближенні з величиною фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає для всіх споживачів, отриманої в першому наближенні;

qн - нормативні питомі втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному для ділянок теплових мереж підземної прокладки, Вт/м;

Питомі втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному при меншому, ніж для даної мережі, табличному значенні різниці середньорічних температур мережевої води і грунту, Вт/м;

Питомі втрати теплової енергії сумарно по трубопроводах, що подає і зворотному при більшому, ніж для даної мережі, табличному значенні різниці середньорічних температур мережної води і грунту, Вт/м;

qале – середньорічні нормативні питомі втрати теплової енергії у зворотному трубопроводі, Вт/м;

qнп - середньорічні нормативні питомі втрати теплової енергії в трубопроводі, що подає, Вт/м;

Сумарні нормативні питомі втрати теплової енергії для підземного прокладання, Вт/м;

Відповідно, табличні значення нормативних питомих втрат теплової енергії для підземної прокладки в трубопроводах, що подає і зворотному, Вт/м;

Питомі втрати теплової енергії по трубопроводу, що подає, при двох суміжних, відповідно меншому і більшому, ніж для даної мережі, табличних значеннях різниці середньорічних температур мережної води і грунту, Вт/м;

Питомі втрати теплової енергії по трубопроводу, що подає, при двох суміжних, відповідно меншому і більшому, ніж для даної мережі, табличних значеннях різниці середньорічних температур мережної води та зовнішнього повітря, Вт/м;

Питомі втрати теплової енергії зворотним трубопроводом при двох суміжних, відповідно меншому і більшому, ніж для даної мережі, табличних значеннях різниці середньорічних температур мережної води та зовнішнього повітря, Вт/м;

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія по трубопроводу, що подає, на джерелі теплової енергії, кг/с;

Виміряні значення витрати теплоносія на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год;

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія по трубопроводу, що подає у i-го споживача теплової енергії з приладами обліку, кг/с;

Виміряні значення витрати теплоносія у i-го споживача теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год;

Середня за весь період вимірювань витрата живильної води на джерелі теплової енергії, кг/с;

Виміряні значення витрати теплоносія для живлення на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, т/год;

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає, для всіх споживачів теплової енергії, що не мають приладів обліку, кг/с;

Середньогодинне підживлення теплової мережі у нічний час, т/год;

Середньогодинна витрата теплоносія у кожного i-го споживача, що має прилади обліку в нічний час кожної доби з періоду вимірювань, т/год;

Середня за весь період вимірювань витрата теплоносія в трубопроводі, що подає для кожного j-го споживача, який має приладів обліку, кг/с;

G k- Витрата теплоносія на однорідній ділянці, кг/с;

Середньомісячна температура зовнішнього повітря, ° С;

Середньомісячна температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводу, °С;

Середньорічна температура зовнішнього повітря, ° С;

Середньорічна температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводів, °С;

Середньомісячна температура мережевої води в трубопроводі, що подає, °С;

Середньомісячна температура мережної води у зворотному трубопроводі, °С;

Середньорічна температура мережевої води в трубопроводі, що подає, °С;

Середньорічна температура мережної води у зворотному трубопроводі, °С;

Середня за період вимірювань температура мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії, °С;

Середня за період вимірювань температура мережної води у зворотному трубопроводі на джерелі теплової енергії, °С;

Виміряні значення температури мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, °С;

Виміряні значення температури мережної води у зворотному трубопроводі на джерелі теплової енергії, взяті з годинного файлу, °С;

Середня температура ґрунту на середній глибині закладення осі трубопроводу за період вимірювань, °С;

Середня температура зовнішнього повітря у період вимірювань, °З;

Відповідно, табличні значення середньорічних температур мережної води в подаючому (65, 90, 110 °С) і зворотному (50 °С) трубопроводах, °С;

Нормативне значення середньорічної температури ґрунту, °С;

Виміряні значення температури мережної води в трубопроводі, що подає у i-го споживача, взяті з годинного файлу, ° С;

Значення різниці середньорічних температур мережної води та ґрунту для даної теплової мережі, °С;

Менше, ніж для цієї мережі, табличне значення різниці середньорічних температур мережної води та ґрунту, °С;

Більше, ніж для цієї мережі, табличне значення різниці середньорічних температур мережевої води та ґрунту, °С;

Різниця середньорічних температур для кожної пари значень середньорічних температур в трубопроводах і ґрунтах, що подають і зворотних, °С;

Значення різниці середньорічних температур мережної води і ґрунту для трубопроводу, що розглядається, розглянутої теплової мережі, °С;

Суміжні, відповідно менше і більше, ніж для даної мережі, табличні значення різниці середньорічних температур мережної води в трубопроводі, що подає, і грунту, °С;

Значення різниці середньорічних температур мережної води та зовнішнього повітря відповідно для подавального та зворотного трубопроводів для даної теплової мережі, °С;

Суміжні, відповідно менше і більше, ніж для цієї мережі, табличні значення різниці середньорічних температур мережної води в трубопроводі, що подає, і зовнішнього повітря, °С;

Суміжні, відповідно менше і більше, ніж для цієї мережі, табличні значення різниці середньорічних температур мережної води у зворотному трубопроводі та зовнішнього повітря, °С;

Vп - сумарний об'єм всіх трубопроводів теплової мережі, що подають, м 3 ;

L- Довжина ділянки теплової мережі, м;

l i- найменша відстань від джерела теплової енергії до відгалуження від основного трубопроводу до i-му споживачеві з приладами обліку, м;

l j- найменша відстань від джерела теплової енергії до відгалуження j-му споживачеві без приладів обліку, м (стор. 18);

l k- Довжина однорідної ділянки, м;

r - щільність води при середній за першу добу періоду наявності даних температурі мережної води в трубопроводі, що подає, на джерелі теплової енергії, кг/м 3 ;

c p- Питома теплоємність води, Дж/(кг×К);

W k- швидкість теплоносія на однорідній ділянці, м/с;

F k- площа проходу трубопроводу на однорідній ділянці, м2;

b - коефіцієнт місцевих втрат теплової енергії, що враховує втрати теплової енергії арматурою, компенсаторами та опорами;

rвтрат п - коефіцієнт втрат теплової енергії мережі в основних трубопроводах, що подають, Дж/(кг×м);

Коефіцієнт втрат теплової енергії, що визначається за часом руху теплоносія в трубопроводах, що подають, Дж/(кг×с);

nі - кількість годин у періоді вимірів;

nміс - тривалість роботи теплової мережі в аналізованому місяці, год;

t п - час заповнення всіх трубопроводів, що подають теплоносієм, с;

t - час руху теплоносія від джерела теплової енергії до кожного із споживачів;

t до - час руху теплоносія на однорідній ділянці теплової мережі;

t i- час руху теплоносія по трубопроводу, що подає від джерела теплової енергії до i-го споживача з приладами обліку, с;

t j- час руху теплоносія по найменшій відстані від джерела теплової енергії до j-го споживача без приладів обліку, з;

K- відношення фактичних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає, для всіх споживачів до нормативних втрат теплової енергії в трубопроводі, що подає.

ДОДАТОК В

Характеристика ділянок теплової мережі

Таблиця В.1


ДОДАТОК Г

Середньомісячні та середньорічні температури навколишнього середовища та мережної води

Таблиця Р.1

Місяці Температура середня за 5 років, °С Температура мережі, °С
ґрунту зовнішнього повітря в трубопроводі, що подає у зворотному трубопроводі
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
грудень
Середньорічна температура, °С

ДОДАТОК Д

Характеристика споживачів теплової енергії та приладів обліку

Таблиця Д.1

Найменування споживача Тип системи теплопостачання (відкрита, закрита) Марка приладу обліку Глибина архіву Наявність централізованого збору даних (так, ні)
опалення вентиляція ГВП всього добовий вартовий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДОДАТОК Е

Норми втрат теплової енергії ізольованими водяними теплопроводами, розташованими в непрохідних каналах та при безканальній прокладці (з розрахунковою температурою ґрунту +5 °С на глибині закладення теплопроводів)

Таблиця Е.1

Зовнішній діаметр труб, мм
Зворотного теплопроводу за середньої температури води ( t o = 50 ° С) Двотрубної прокладки при різниці середньорічних температур води та ґрунту 52,5 °С ( tп =65°C) Двотрубної прокладки при різниці середньорічних температур води та ґрунту 65 °С ( tп =90°C) Двотрубної прокладки при різниці середньорічних температур води та ґрунту 75 °С ( tп = 110 ° С)
32 23 52 60 67
57 29 65 75 84
76 34 75 86 95
89 36 80 93 102
108 40 88 102 111
159 49 109 124 136
219 59 131 151 165
273 70 154 174 190
325 79 173 195 212
377 88 191 212 234
426 95 209 235 254
478 106 230 259 280
529 117 251 282 303
630 133 286 321 345
720 145 316 355 379
820 164 354 396 423
920 180 387 433 463
1020 198 426 475 506
1220 233 499 561 591
1420 265 568 644 675

ДОДАТОК Ж

Норми втрат теплової енергії одним ізольованим водяним

теплопроводом при надземному прокладанні

(З розрахунковою середньорічною температурою зовнішнього повітря +5 ° С)

Таблиця Ж.1

Зовнішній діаметр труб, мм Норми втрат теплової енергії, Вт/м
Різниця середньорічної температури мережевої води в трубопроводах, що подає або зворотному, і зовнішнього повітря, °С
45 70 95 120
32 17 27 36 44
49 21 31 42 52
57 24 35 46 57
76 29 41 52 64
89 32 44 58 70
108 36 50 64 78
133 41 56 70 86
159 44 58 75 93
194 49 67 85 102
219 53 70 90 110
273 61 81 101 124
325 70 93 116 139
377 82 108 132 157
426 95 122 148 174
478 103 131 158 186
529 110 139 168 197
630 121 154 186 220
720 133 168 204 239
820 157 195 232 270
920 180 220 261 302
1020 209 255 296 339
1420 267 325 377 441

ДОДАТОК І

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при прокладанні в непрохідних каналах, Вт/м,

Таблиця І.1

Трубопровід
подаючий зворотний подаючий зворотний подаючий зворотний
65 50 90 50 110 50
25 16 11 23 10 28 9
30 17 12 24 11 30 10
40 18 13 26 12 32 11
50 20 14 28 13 35 12
65 23 16 34 15 40 13
80 25 17 36 16 44 14
100 28 19 41 17 48 15
125 31 21 42 18 50 16
150 32 22 44 19 55 17
200 39 27 54 22 68 21
250 45 30 64 25 77 23
300 50 33 70 28 84 25
350 55 37 75 30 94 26
400 58 38 82 33 101 28
450 67 43 93 36 107 29
500 68 44 98 38 117 32
600 79 50 109 41 132 34
700 89 55 126 43 151 37
800 100 60 140 45 163 40
900 106 66 151 54 186 43
1000 117 71 158 57 192 47
1200 144 79 185 64 229 52
1400 152 82 210 68 252 56

ДОДАТОК ДО

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів при двотрубній підземній безканальній прокладці водяних теплових мереж, Вт/м,

Таблиця К.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Трубопровід
подаючий зворотний подаючий зворотний
Середньорічна температура теплоносія, °С
65 50 90 50
25 33 25 44 24
50 40 31 54 29
65 45 34 60 33
80 46 35 61 34
100 49 38 65 35
125 53 41 72 39
150 60 46 80 43
200 66 50 89 48
250 72 55 96 51
300 79 59 105 56
350 86 65 113 60
400 91 68 121 63
450 97 72 129 67
500 105 78 138 72
600 117 87 156 80
700 126 93 170 86
800 140 102 186 93

Коефіцієнт, що враховує зміну норм густини теплового потоку при застосуванні теплоізоляційного шару з пінополіуретану, полімербетону, фенольного поропласту ФО

Таблиця К.2

ДОДАТОК Л

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розташуванні на відкритому повітрі, Вт/м,

Таблиця Л.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Середньорічна температура теплоносія, °С
50 100 150
15 10 20 30
20 11 22 34
25 13 25 37
40 15 29 44
50 17 31 47
65 19 36 54
80 21 39 58
100 24 43 64
125 27 49 70
150 30 54 77
200 37 65 93
250 43 75 106
300 49 84 118
350 55 93 131
400 61 102 142
450 65 109 152
500 71 119 166
600 82 136 188
700 92 151 209
800 103 167 213
900 113 184 253
1000 124 201 275
35 54 70

ДОДАТОК М

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розміщенні в приміщенні та тунелі, Вт/м,

Таблиця М.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Середньорічна температура теплоносія, °С
50 100 150
15 8 18 28
20 9 20 32
25 10 22 35
40 12 26 41
50 13 28 44
65 15 32 50
80 16 35 54
100 18 39 60
125 21 44 66
150 24 49 73
200 29 59 88
250 34 68 100
300 39 77 112
350 44 85 124
400 48 93 135
450 52 101 145
500 57 109 156
600 67 125 176
700 74 139 199
800 84 155 220
900 93 170 241
1000 102 186 262
Криволінійні поверхні із зовнішнім умовним проходом понад 1020 мм та плоскі Норми поверхневої густини теплового потоку, Вт/м 2
29 50 68

ДОДАТОК Н

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при прокладанні в непрохідних каналах та підземній безканальній прокладці, Вт/м,

Таблиця Н.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Трубопровід
подаючий зворотний подаючий зворотний подаючий зворотний
Середньорічна температура теплоносія, °С
65 50 90 50 110 50
25 14 9 20 9 24 8
30 15 10 20 10 26 9
40 16 11 22 11 27 10
50 17 12 24 12 30 11
65 20 13 29 13 34 12
80 21 14 31 14 37 13
100 24 16 35 15 41 14
125 26 18 38 16 43 15
150 27 19 42 17 47 16
200 33 23 49 19 58 18
250 38 26 54 21 66 20
300 43 28 60 24 71 21
350 46 31 64 26 80 22
400 50 33 70 28 86 24
450 54 36 79 31 91 25
500 58 37 84 32 100 27
600 67 42 93 35 112 31
700 76 47 107 37 128 31
800 85 51 119 38 139 34
900 90 56 128 43 150 37
1000 100 60 140 46 163 40
1200 114 67 158 53 190 44
1400 130 70 179 58 224 48

ДОДАТОК П

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розташуванні на відкритому повітрі

Таблиця П.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Середньорічна температура теплоносія, °С
50 100 150
25 11 20 30
40 12 24 36
50 14 25 38
65 15 29 44
80 17 32 47
100 19 35 52
125 22 40 57
150 24 44 62
200 30 53 75
250 35 61 86
300 40 68 96
350 45 75 106
400 49 83 115
450 53 88 123
500 58 96 135
600 66 110 152
700 75 122 169
800 83 135 172
900 92 149 205
1000 101 163 223
Криволінійні поверхні із зовнішнім умовним проходом понад 1020 мм та плоскі Норми поверхневої густини теплового потоку, Вт/м 2
28 44 57

ДОДАТОК Р

Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розміщенні в приміщенні та тунелі по

Таблиця Р.1

Умовний прохід трубопроводу, мм При кількості годин роботи на рік понад 5000
Середньорічна температура теплоносія, °С
50 100 150
Норми лінійної густини теплового потоку, Вт/м
25 8 18 28
40 10 21 33
50 10 22 35
65 12 26 40
80 13 28 43
100 14 31 48
125 17 35 53
150 19 39 58
200 23 47 70
250 27 54 80
300 31 62 90
350 35 68 99
400 38 74 108
450 42 81 116
500 46 87 125
600 54 100 143
700 59 111 159
800 67 124 176
900 74 136 193
1000 82 149 210
Криволінійні поверхні із зовнішнім умовним проходом понад 1020 мм та плоскі Норми поверхневої густини теплового потоку, Вт/м 2
23 40 54

Примітка. При розташуванні ізольованих поверхонь у тунелі (прохідному та напівпрохідному каналах) до норм щільності слід вводити коефіцієнт 0,85.

ДОДАТОК З

Перелік нормативно-технічних документів, на які є посилання

1. Визначення фактичних теплових втрат через теплоізоляцію в мережах централізованого теплопостачання / Семенов В. Г. – М.: Новини теплопостачання, 2003 (№ 4).

2. Норми проектування теплової ізоляції для трубопроводів та обладнання електростанцій та теплових мереж. - М.: Держбудвидав, 1959.

3. СНіП 2.04.14-88 *. Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів. - М: ГУП ЦПП Держбуду Росії, 1999.

4. Методика розрахунку втрат тепла у теплових мережах під час транспортування. - М: Фірма ОРГРЕС, 1999.

5. Правила технічної експлуатаціїтеплових енергоустановок. - М: Вид-во НЦ ЕНАС, 2003.

6. Типова інструкціяз технічної експлуатації систем транспорту та розподілу теплової енергії (теплових мереж): РД 153-34.0-20.507-98. - М: СПО ОРГРЕС, 1986.

7. Методика визначення нормативних значень показників функціонування водяних теплових мереж систем комунального теплопостачання. - М: Роскомуненерго, 2002.

9. ГОСТ 26691-85. Теплоенергетика. Терміни та визначення.

10. ГОСТ 19431-84. Енергетика та електрифікація. Терміни та визначення.

11. Правила розробки розпоряджень, циркулярів, оперативних вказівок, керівних документівта інформаційних листів в електроенергетиці: РД 153-34.0-01.103-2000. - М: СПО ОРГРЕС, 2000.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЗБІР І ОБРОБКА ВИХІДНИХ ДАНИХ

2.1. Збір вихідних даних з теплової мережі

2.2. Обробка вихідних даних приладів обліку

3. ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

3.1. Визначення середньорічних нормативних втраттеплової енергії

3.2. Визначення нормативних втрат теплової енергії за період вимірів

4. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНИХ Втрат ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

4.1. Визначення фактичних втрат теплової енергії за період вимірів

4.2. Визначення фактичних втрат теплової енергії протягом року

ДОДАТКИ

Додаток А. Терміни та визначення

Додаток Б. Умовні позначення величин

Додаток В. Характеристика ділянок теплової мережі

Додаток Г. Середньомісячні та середньорічні температури навколишнього середовища та мережевої води

Додаток Д. Характеристика споживачів теплової енергії та приладів обліку

Додаток Е. Норми втрат теплової енергії ізольованими водяними теплопроводами, розташованими в непрохідних каналах та при безканальній прокладці

Додаток Ж. Норми втрат теплової енергії одним ізольованим водяним теплопроводом при надземному прокладанні

Додаток І. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при прокладанні в непрохідних каналах

Додаток К. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів при двотрубній підземній безканальній прокладці водяних теплових мереж

Додаток Л. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розташуванні на відкритому повітрі

Додаток М. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розміщенні в приміщенні та тунелі

Додаток Н. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів двотрубних водяних теплових мереж при прокладанні в непрохідних каналах та підземній безканальній прокладці

Додаток П. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розташуванні на відкритому повітрі

Додаток Р. Норми щільності теплового потоку через ізольовану поверхню трубопроводів водяних теплових мереж при розміщенні в приміщенні та тунелі

Додаток С. Перелік нормативно-технічних документів, на які є посилання

Теплові втрати DQ, (Вт), на розрахунковій ділянці трубопроводу, що подає, або стояка визначаються за нормативними питомими втратами тепла або розрахунком за формулою:

де К -коефіцієнт теплопередачі ізольованого трубопроводу, К = 11,6Вт/(м 2 -°С); t г ср -середня температура води в системі, t г ср,=(t н +t до)/2,°З; t н, - Температура на виході з підігрівача (температура гарячої води на введенні в будівлю), ° С; t до -температура найбільш віддаленого водорозбірного приладу, °С; h -ККД теплової ізоляції (0,6); / - Довжина ділянки трубопроводу, м; d H -зовнішній діаметр трубопроводу, м; t 0 -температура довкілля, °З.

Температуру води у найбільш віддаленого водорозбірного приладу t дослід приймати на 5 °С нижче за температуру води на введенні в будівлю або на виході з підігрівача.

Температуру довкілля t 0при прокладанні трубопроводів у борознах, вертикальних каналах, комунікаційних шахтах та шахтах санітарно-технічних кабін слід приймати рівною 23 °С, у ванних кімнатах - 25 °С, у кухнях та туалетних кімнатах житлових будівель, гуртожитку та готелів-21 °С.

Обігрів ванних кімнат здійснюється рушниками, тому до тепловтрат стояка додають втрати теплоти рушниками в розмірі 100п(Вт), де 100 Вт - усереднена тепловіддача одним рушникосушителем, п -кількість сушки для рушників, приєднаних до стояка.

Під час визначення циркуляційних витрат води втрати теплоти циркуляційними трубопроводами не враховуються. Однак при розрахунку систем гарячого водопостачання з сушки для рушників на циркуляційних стояках доцільно до суми втрат теплоти подають теплопроводами додавати тепловіддачу сушки для рушників. Це збільшує циркуляційну витрату води, покращує прогрівання рушників і опалення ванних кімнат. Результати розрахунку заносять до таблиці.

l, м D, м t 0 , про t г ср -t 0 про С 1-n q, Вт/м DQ, Вт åDQ, Вт Примітка
Стояк 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 åDQ=497,899+900=
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 = 1397,899 Вт
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15-Введення 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
Стояк 1
1а-3а 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 DQ = 407,504 +900 = = 1307,504 Вт
2а-3а 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3а-4а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4а-5а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5а-6а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6а-7а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7а-8а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8а-9а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9а-10а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10а-11а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11а-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15-Введення 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQп=5591,598 Вт

Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів

Циркуляційна витрата води в системі гарячого водопостачання G ц (кг/год), розподіляється пропорційно до сумарних теплових втрат:

де åQ ц - сумарні тепловтрати всіма трубопроводами, що подають, Вт; Dt - перепад температури води в трубопроводах системи гарячого водопостачання, що подають, Dt=t г -t до =5°C; з - теплоємність води, Дж/(кг°С).

Циркуляційні витрати води на магістральних ділянках системи гарячого водопостачання складаються з циркуляційних витрат ділянок та стояків, що знаходяться попереду руху води.

Стояк 1:


Ділянка 2


Стояк 2:


Ділянка 3:


Стояк 3:

Ділянка 4:


Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів відкритої системигарячого водопостачання.

l, м G, л/с D, мм w, м/с R, Па/м K m DP, Па åDP, Па
Циркуляційне кільце через стояк.
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Циркуляційне кільце через стояк 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Циркуляційне кільце через стояк 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Циркуляційне кільце через стояк 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Визначаємо нев'язку втрат тиску по двох напрямках через ближній і дальній стояки за формулою: DH сч - втрати напору у водомірі, м; H св -вільний напір у змішувача ванни (3м); DH см -втрати у змішувачі (5 м); Н г -геометрична висота підйому води від осі трубопроводу на введенні до осі найбільш високо розташованого водорозбірного приладу (24,2 м).

Водомір підбирається з витрат води на введенні Gта діаметрі умовного проходу D yпо . Втрати напору у водомірі DH сч(м), визначаються за формулою:

де S - гідравлічний опір водоміра, що приймається по (0,32 м/(л/с 2)). Приймаємо водомір ВК-20.

Надмірний натиск на введенні:


Список використаної літератури.

1. Будівельні норми та правила. СНіП 3.05.01-85. Внутрішня санітарно-технічна система. М: Будвидав, 1986.

2. Будівельні норми та правила. СНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід та каналізація будівель. М.: Будвидав, 1986.

3. Будівельні норми та правила. СНіП II-34-76. Гаряче водопостачання. М.: Будвидав, 1976.

4. Довідник проектувальника. Опалення, водогін, каналізація / За ред. І. Г. Староверова. - М.: Будвидав, 1976р. ч.1.

5. Довідник з теплопостачання та вентиляції/ Р. В. Щекін, С. М. Кореневський, Г. Є. Бем та ін. – Київ: Будiвельник, 1976. Ч. 1.

6. Теплопостачання: Підручник для вузів/А. А. Іонін, Б. М. Хлибов та ін; За ред. А. А. Іоніна. М.: Будвидав, 1982.

7. Теплопостачання (курсове проектування): Навчальний посібник для вузів за спец. "Теплогазопостачання та вентиляція" / В. М. Копко, Н. К. Зайцева та ін; За ред. В. М. Копко. - Мн.: Вищ. шк., 1985.

8. Теплопостачання: Навчальний посібникдля студентів вузів/В. Є. Козін, Т. А. Левіна, А. П. Марков та ін - М.: Вищ. школа, 1980.

9. Зінгер Н. М. Гідравлічні та теплові режимитеплофікаційних систем. - М: Енергоатоміздат, 1986.

10. Соколов Є.Я. Теплофікація та теплові мережі. - М: Видавництво МЕІ, 2001.

11. Налагодження та експлуатація водяних теплових мереж: Довідник / В. І. Манюк, Я. І. Каплінський, Е. Б. Хиж та ін. - М.: Будвидав, 1988.