Вимірювання шуму від роботи обладнання дахової котельні. Ефективні рішення щодо зниження шуму від енергетичного обладнання ТЕС та котелень

Для усунення кожного з цих шумів потрібні різні способи. Крім того, кожен тип шуму має свої властивості та параметри, і їх необхідно враховувати при виробництві малошумних холодильних чилерів.

Можна застосувати велика кількість різної ізоляціїі не досягти бажаного результату, а можна навпаки, застосувавши мінімальну кількість «правильного» матеріалу в потрібному місці, використовуючи ізоляцію за технологією, досягти відмінної малошумності.

Для розуміння суті процесу звукоізоляції звернемося до основних методів досягнення малошумності промислових водоохолоджувачів.

Спочатку необхідно визначитися з базовими термінами.

Шум небажаний, несприятливий для цільової діяльності в радіусі його поширення звук.

Звук хвильове поширення коливаються, внаслідок зовнішнього впливу частинок у певному середовищі - твердої, рідкої або газоподібної.

Є й інші менш поширені і значно дорожчі і громіздкі рішення для досягнення тиші, наближеної до абсолютної, якщо цього вимагає місце встановлення водоохолоджувача. Наприклад, шумоізоляції технічного приміщення, де знаходиться компресорно-випарний блок чиллера, використання водяних конденсаторів або мокрих градирень без застосування вентиляторів, і деякі інші більш екзотичні, але вони вкрай рідко використовуються на практиці.

Джерелами загальної вібрації є механізми, що обертаються - димосос, вентилятор і насоси, а також працюючий котел. Вібрація виникає як при поганому центруванні або розбалансуванні механізмів, що обертаються, так і в разі правильного балансування. В устаткуванні вібрація виникає під час руху середовища.

Вібрація може спричинити порушення функцій організму. При дії загальної вібрації виникають зміни з боку центральної нервової системи: запаморочення, шум у вухах, сонливість, порушується координація рухів. З боку серцево-судинної системи спостерігається нестійкість артеріального тиску, гіпертонічні явища Поразка шкірно-суглобового апарату локалізується в ногах та хребті. При великій інтенсивності та у певному діапазоні частот – розрив тканин. Найбільш небезпечні для організму людини вібрації, частоти яких збігаються з частотами власних коливань тіла людини та її внутрішніх органів, оскільки такі вібрації можуть спричинити резонансні явища в організмі. Діапазон частот таких вібрацій від 4 Гц до 400 Гц. Найбільш небезпечна частота 5?9 Гц.

Вібрація в котельні є постійною.

На оператора котельні діє загальна вібрація категорії 3, технологічного типу А (на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств).

Основним документом із вібрації є СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Виробнича вібрація, вібрація у приміщеннях житлових та громадських будівель».

При нормуванні вібрації враховують відхилення віброшвидкості та віброприскорення від гранично допустимих значень осях ортогональної системи координат.

Основним способом забезпечення вібробезпеки має бути створення та застосування вібробезпечних машин. p align="justify"> При проектуванні та використанні машин, будівель, об'єктів повинні бути використані методи, що знижують вібрацію на шляхах її поширення від джерела збудження; застосовані віброізоляція, віброгасні основи (пневматичні демпфери, пружини).

Для виключення вібрацій та струсів від роботи машин несучі конструкціїбудівлі не повинні торкатися фундаментів машин.



У котельні застосовані віброгасні основи на фундаментах насосів.

Джерела шуму в котельні - це котел, що працюють насоси, димосос, вентилятор, рух води та пари в трубопроводах.

Інтенсивний шум при щоденному впливі знижує гостроту слуху, призводить до зміни кров'яного тиску, послаблює увагу, знижує гостроту зору, прискорюється процес втоми, викликає зміну рухових центрів. Особливо несприятливий вплив робить шум на серцево-судинну і нервову систему. Шум інтенсивністю понад 130 дБ викликає біль у вухах, а за 140 дБ настають незворотні порушення органу слуху.

Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні звукового тиску в октавних смугах із середньогеометричними частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Характеристикою непостійного шуму робочих місцях є інтегральний критерій - еквівалентний (за енергією) рівень звуку.

Шум у котельні є постійним широкосмуговим.

Основний документ щодо впливу шуму СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на робочих місцях, у приміщеннях житлових, громадських будівель та на території житлової забудови».

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях слід приймати:

Для широкосмугового постійного та непостійного (крім імпульсного) шуму – по табл. 13.4;

Для тонального та імпульсного шуму - на 5 дБ менше значень, зазначених у табл. 14.4.

Таблиця 14.4

Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях та території підприємств

При розробці технологічних процесів, проектуванні, виготовленні та експлуатації машин, виробничих будівель та споруд, а також при організації робочого місця слід приймати всі необхідні заходищодо зниження шуму, що впливає на людину на робочих місцях, до значень, що не перевищують допустимі за такими напрямками:

Розробка шумобезпечної техніки;

Застосуванням засобів та методів колективного захисту за ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація»;

Застосування засобів індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.011-89 «Засоби захисту працюючих. Основні вимоги та класифікація».

Зони з рівнем звуку або еквівалентним рівнем звуку вище 80 дБА мають бути позначені знаками безпеки згідно з ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Кольори сигнальні та знаки безпеки». Ті, хто працює в цих зонах, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Одним із методів зниження шуму є зниження шуму на шляху його поширення. Він реалізується застосуванням кожухів, екранів та звукоізолюючих перегородок, якими закривають перераховане вище обладнання, застосуванням звукоізоляції огороджувальних конструкцій; ущільнення по периметру притворів вікон, воріт, дверей; звукоізоляцією місць перетину огороджувальних конструкцій інженерними комунікаціями; пристроєм звукоізольованих кабін спостереження та дистанційного керування. В якості індивідуальних засобівзахисту використовують протишумні вкладиші та навушники.

Для зменшення шуму від обертових механізмів у котельні застосовані кожухи. Приміщення оператора має звукоізоляцію.

В.Б. Тупов
Московський енергетичний інститут ( технічний університет)

АННОТАЦІЯ

Розглянуто оригінальні розробки МЕІ щодо зниження шуму від енергетичного обладнання ТЕС та котелень. Наводяться приклади зниження шуму від найінтенсивніших джерел шуму, а саме від парових викидів, парогазових установок, тягодутьевих машин, водогрійних котлів, трансформаторів та градирень з урахуванням вимог та специфіки їх експлуатації на об'єктах енергетики. Дано результати випробувань глушників. Наведені дані дозволяють рекомендувати глушники МЕІ широкого використання на об'єктах енергетики країни.

1. ВВЕДЕННЯ

Вирішення екологічних питань під час експлуатації енергетичного обладнання є пріоритетними. Шум є одним із важливих факторів, що забруднюють навколишнє середовище, зниження негативного впливуякого на довкілля зобов'язують закони «Про охорону атмосферного повітря» та «Про охорону навколишнього природного середовища», а санітарні норми СН 2.2.4/2.1.8.562-96 встановлюють допустимі рівні шуму на робочих місцях та території житлової забудови.

Робота енергетичного обладнання у штатному режимі пов'язана з шумовипромінюванням, яке перевищує санітарні норми не лише на території енергетичних об'єктів, а й на території навколишнього району. Особливо це важливо для енергетичних об'єктів, що знаходяться в великих містахпоряд із житловими районами. Використання парогазових установок (ПГУ) та газотурбінних установок (ГТУ), а також обладнання більш високих технічних параметрівпов'язане із збільшенням рівнів звукового тиску в навколишньому районі.

Деяке енергетичне обладнання має тональні складові у спектрі випромінювання. Цілодобовий цикл роботи енергетичного обладнання зумовлює особливу небезпеку шумового впливу населення у нічний час.

Відповідно до санітарних норм санітарно-захисні зони (СЗЗ) ТЕС еквівалентної електричної потужності 600 МВт і вище, які використовують як паливо вугілля та мазут, повинні мати СЗЗ не менше 1000 м, що працюють на газовому та газомазутному паливі - не менше 500 м. ТЕЦ та районних котелень тепловою потужністю 200 Гкал і вище, що працюють на вугільному та мазутному паливі СЗЗ становить не менше 500 м, а для працюючих на газовому та резервному мазутному паливі - не менше 300 м.

Санітарні норми та правила встановлюють мінімальні розміри санітарної зони, а дійсні розміри можуть бути більшими. Перевищення допустимих нормвід постійно працюючого обладнання теплових електричних станцій (ТЕС) може досягати робочих зон - 25-32 дБ; для територій житлових зон - 20-25 дБ на відстані 500 м від потужної теплової електричної станції (ТЕС) та 15-20 дБ на відстані 100 м від великої районної теплової станції (РТС) або квартальної теплової станції (КТС). Тому проблема зниження шумового впливу від енергетичних об'єктів є актуальною, і найближчим часом її значення зростатиме.

2. ДОСВІД ЗНИЖЕННЯ ШУМУ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

2.1. Основні напрямки роботи

Перевищення санітарних нормв навколишньому районі формується, як правило, групою джерел, розробкою заходів для зниження шуму, яким приділяється велика увага як за кордоном, так і в нашій країні. За кордоном відомі роботи з шумоглушення енергетичного обладнання таких компаній, як Industrial acoustic company (IAC), BB-Acustic, Gerb та інших, а в нашій країні-розробки ЮжВТІ, НВО ЦКТІ, ОРГРЕС, ВЗПІ (Відкритий університет), НДІСФ, ВНІАМ ін. .

Московський енергетичний інститут (технічний університет) з 1982 р. також проводить комплекс робіт для вирішення цієї проблеми. Тут за Останніми рокамирозроблені та впроваджені на об'єктах великої та малої енергетики нові ефективні глушники для найінтенсивніших джерел шуму від:

парових викидів;

парогазових установок;

тягодуттьових машин (димососів та дутьових вентиляторів);

водогрійних казанів;

трансформаторів;

градирень та інших джерел.

Нижче розглянуто приклади зниження шуму від енергетичного обладнання розробками МЕІ. p align="justify"> Робота з їх впровадження має високу соціальну значимість, яка полягає в зменшенні шумового впливу до санітарних норм для великої кількості населення та персоналу енергетичних об'єктів.

2.2. Приклади зниження шуму від енергетичного обладнання

Скидання пари енергетичних котлів в атмосферу є найінтенсивнішим, хоч і короткочасним, джерелом шуму як для території підприємства, так і для навколишнього району.

Акустичні вимірювання показують, що на відстані 1-15 м від парового викиду енергетичного котла рівні звуку перевищують не тільки допустимий, але й максимально допустимий рівеньзвуку (110 дБА) на 6 – 28 дБА.

Тому розробка нових ефективних парових глушників є актуальним завданням. Було розроблено глушник шуму викиду пари (глушник МЕІ).

Паровий глушник має різні модифікації залежно від необхідного зниження рівня шуму викиду та параметрів пари.

В даний час парові глушники МЕІ впроваджено на ряді енергетичних об'єктів: Саранської теплоелектроцентралі №2 (ТЕЦ-2) ВАТ «Територіальна генеруюча компанія-6», котлі ОКГ-180 ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат», ТЕЦ-9, ТЕЦ-11 ВАТ « Мосенерго». Витрати пари через глушники становили від 154 т/год на Саранській ТЕЦ-2 до 16 т/год на ТЕЦ-7 ВАТ "Мосенерго".

Глушники МЕІ були встановлені на вихлопних трубопроводах після ГПК казанів ст. №1, 2 ТЕЦ-7 філії ТЕЦ-12 ВАТ «Мосенерго». Ефективність цього глушника шуму, отримана за результатами вимірювань, склала 1,3 - 32,8 дБ у всьому спектрі октавних смуг, що нормуються, з середньогеометричними частотами від 31,5 до 8000 Гц.

На казанах ст. № 4, 5 ТЕЦ-9 ВАТ «Мосенерго» було впроваджено кілька глушників МЕІ на скиданні пари після головних запобіжних клапанів(ДПК). Проведені тут випробування показали, що акустична ефективність становила 16,6 – 40,6 дБ у всьому спектрі нормованих октавних смуг із середньогеометричними частотами 31,5 – 8000 Гц, а за рівнем звуку – 38,3 дБА.

Глушники МЕІ порівняно із зарубіжними та іншими вітчизняними аналогами мають високі питомі характеристики, що дозволяють досягати максимального акустичного ефекту при мінімальній вазі глушника та максимальній витратіпара через глушник.

Парові глушники МЕІ можуть бути використані для зниження шуму скидів в атмосферу перегрітої та вологої пари, природного газута ін. Конструкція глушника може експлуатуватися в широкому діапазоні параметрів пари, що скидається, і застосовуватися як на блоках з докритичними параметрами, так і на блоках з надкритичними параметрами. Досвід застосування парових глушників МЕІ показав необхідну акустичну ефективність та надійність роботи глушників на різних об'єктах.

При розробці заходів щодо шумоглушення ГТУ основну увагу було приділено розробці глушників для газових трактів.

За рекомендаціями МЕІ виконано конструкції глушників шуму газових трактів котлів-утилізаторів наступних марок: КУВ-69,8-150 виробництва ВАТ «Дорогобужкотломаш» для ГТЕС «Селище Північне», П-132 виробництва АТ «Подільський машинобудівний завод» (АТ «ПМЗ») для Кірішської ДРЕС, П-111 виробництва АТ «ПМЗ» для ТЕЦ-9 ВАТ «Мосенерго», котла-утилізатора за ліцензією компанії «Nooter/Eriksen» для енергоблоку ПГУ-220 Уфимської ТЕЦ-5, КГТ-45/4,0- 430-13/0,53-240 для Новоуренгойського газохімічного комплексу (ГХК).

Для ГТУ-ТЕЦ «Селище Північне» проведено комплекс робіт зі зниження шуму газових трактів.

ГТУ-ТЕЦ «Селище Північне» містить двокорпусну КУ конструкції ВАТ «Дорогобужкотломаш», що встановлюється після двох газових турбін FT-8.3 компанії «Pratt & Whitney Power Systems». Евакуація димових газів від КУ здійснюється через одну димову трубу.

Проведені акустичні розрахунки показали, що для виконання санітарних норм у житловому районі на відстані 300 м від зрізу гирла димаря необхідно знизити шум в межах від 7,8 дБ до 27,3 дБ на середньогеометричних частотах 63-8000 Гц.

Розроблений МЕІ дисипативний пластинчастий глушник шуму для зниження шуму вихлопу ГТУ з КУ розташовується у двох металевих коробах шумоглушення КУ з розмірами 6000x6054x5638 мм над конвективними пакетами перед конфузорами.

На Кірішській ГРЕС нині впроваджується парогазовий блок ПГУ-800 з КУ П-132 горизонтального компонування та ГТУ SGT5-400F (Siemens).

Проведені розрахунки показали, що необхідне зниження рівня шуму від вихлопного тракту ГТУ становить 12,6 дБа для забезпечення рівня звуку 95 дБа в 1 м від гирла димової труби.

Для зниження шуму в газових трактах КУ П-132 Кірішської ГРЕС розроблено циліндричний глушник, який розміщується в димарі внутрішнім діаметром 8000мм.

Глушник шуму складається з чотирьох циліндричних елементів, розміщених рівномірно в димарі, при цьому відносний прохідний переріз глушника становить 60%.

Розрахункова ефективність глушника становить 4,0-25,5 дБ у діапазоні октавних смуг із середньогеометричними частотами 31,5 - 4000 Гц, що відповідає акустичній ефективності за рівнем звуку 20 дБА.

Використання глушників зниження шуму від димососів з прикладу ТЕЦ-26 ВАТ «Мосенерго» на горизонтальних ділянках дано в .

У 2009 р. для зниження шуму газового тракту відцентровими димососамиД-21, 5x2 котла ТГМ-84 ст. № 4 ТЕЦ-9 було встановлено пластинчастий глушник шуму прямому вертикальному ділянці газоходу котла за димососами перед входом у димову трубу на позначці 23,63 м.

Пластинчастий глушник шуму для газоходу котла ТГМ ТЕЦ-9 є двоступеневою конструкцією.

Кожен ступінь глушника складається з п'яти пластин завтовшки 200 мм і довжиною 2500 мм, розміщених рівномірно в газоході розмірами 3750x2150 мм. Відстань між пластинами становить 550 мм, відстань між крайніми пластинами та стінкою газоходу – 275 мм. За такого розміщення пластин відносний прохідний переріз становить 73,3 %. Довжина одного ступеня глушника без обтічників становить 2500 мм, відстань між сходами глушника становить 2000 мм, усередині пластин знаходиться негорючий, негігроскопічний звукопоглинаючий матеріал, який захищається від видування склотканиною та перфорованим металевим листом. Глушник має аеродинамічний опір близько 130 Па. Вага конструкції глушника становить близько 2,7 т. Акустична ефективність глушника за результатами випробувань становить 22-24 дБ на середньогеометричних частотах 1000-8000 Гц.

Прикладом комплексного опрацювання заходів із шумоглушення є розробка МЕІ зниження шуму від димососів на ГЕС-1 ВАТ «Мосенерго». Тут пред'являлися високі вимоги до аеродинамічного опору глушників, які необхідно було розмістити в існуючі газоходи станції.

Для зниження шуму газових трактів казанів ст. № 6, 7 ГЕС-1 філії ВАТ «Мосенерго» МЕІ розробив цілу систему шумоглушення. Система шумоглушення складається з наступних елементів: пластинчастого глушника, фанерованих звукопоглинаючим матеріалом поворотів газових трактів, розділової звукопоглинаючої перегородки та пандусу. Наявність розділової звукопоглинаючої перегородки, пандусу та звукопоглинаючого облицювання поворотів газоходів котлів, крім зниження рівнів шуму, сприяє зниженню аеродинамічного опору газових трактів енергетичних котлів ст. № 6, 7 внаслідок виключення зіштовхування потоків димових газів у місці їх з'єднання, організації більш плавних поворотів димових газів у газових трактах. Аеродинамічні виміри показали, що сумарне аеродинамічний опір газових трактів котлів за димососами за рахунок установки системи шумоглушення практично не збільшилося. Загальна вагасистеми шумоглушення становив близько 2,23 т.

Досвід зниження рівня шуму від повітрозаборів дутьових вентиляторів котлів дано в . У статті розглянуто приклади зниження шуму повітрозаборів котлів глушниками конструкції МЕІ. Тут наведено глушники для повітрозабору дутьового вентилятора ВДН-25х2К котла БКЗ-420-140 НГМ ст. № 10 ТЕЦ-12 ВАТ «Мосенерго» та водогрійних котлів через підземні шахти (на прикладі котлів

ПТВМ-120 РТС «Південне Бутове») та через канали, розташовані у стіні будівлі котельні (на прикладі котлів ПТВМ-30 РТС «Сонцево»). Перші два випадки компонування повітроводів є досить типовими для енергетичних та водогрійних котлів, а особливістю третього випадку є відсутність ділянок, на яких може бути встановлений глушник високі швидкостіпотоку повітря у каналах.

Розроблено та впроваджено у 2009 р. заходи щодо зниження шуму за допомогою звукопоглинаючих екранів від чотирьох трансформаторів зв'язку марки ТЦ ТН-63000/110 ТЕЦ-16 ВАТ «Мосенерго». Звуковбирні екрани встановлюються на відстані 3 м від трансформаторів. Висота кожного звукопоглинаючого екрану – 4,5 м, а довжина змінюється від 8 до 11 м. Звукопоглинаючий екран складається з окремих панелей, встановлених у спеціальні стійки. Як панелей екранів застосовуються сталеві панелі зі звукопоглинаючим облицюванням. Панель з лицьового боку закривається гофрованим металевим листом, а з боку трансформаторів – перфорованим металевим листом з коефіцієнтом перфорації 25 %. Усередині панелей екранів знаходиться негорючий, негігроскопічний звукопоглинаючий матеріал.

Результати випробувань показали, що рівні звукового тиску після встановлення екрану знизилися у контрольних точках до 10-12 дБ.

Наразі розроблено проекти щодо зниження шуму від градирень та трансформаторів ТЕЦ-23 та від градирень ТЕЦ-16 ВАТ «Мосенерго» за допомогою екранів.

Продовжувалося активне використання глушників шуму МЕІ для водогрійних котлів. Тільки за останні три роки встановлені глушники на котлах ПТВМ-50, ПТВМ-60, ПТВМ-100 та ПТВМ-120 на РТС «Рубльово», «Строгіно», «Кожухово», «Волхонка-ЗІЛ», «Бірюльово», «Хімки» -Ховріно», «Червоний Будівельник», «Чертанове», «Тушино-1», «Тушино-2», «Тушино-5», «Новомосковська», «Бабушкінська-1», «Бабушкінська-2», «Червона Прісня» », КТС-11, КТС-18, КТС-24 м. Москви та ін.

Випробування всіх встановлених глушників показали високу акустичну ефективність та надійність, що підтверджується актами про впровадження. В даний час експлуатується понад 200 глушників.

Впровадження глушників МЕІ продовжується.

У 2009 р. укладено угоду в галузі постачання комплексних рішень для зниження шумового впливу від енергетичного обладнання між МЕІ та Центральним ремонтним заводом (ЦРМЗ м. Москва). Це дозволить ширше запроваджувати розробки МЕІ на об'єктах енергетики країни. ВИСНОВОК

Розроблений комплекс глушників МЕІ зниження шуму від різного енергетичного устаткування показав необхідну акустичну ефективність і враховує специфіку роботи з об'єктах енергетики. Глушники пройшли тривале експлуатаційне апробування.

Розглянутий досвід їх застосування дає змогу рекомендувати глушники МЕІ для широкого використання на об'єктах енергетики країни.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Санітарно-захисні зони та санітарна класифікація підприємств, споруд та інших об'єктів. СанПіН 2.2.1/2.1.1.567-01. М.: МОЗ Росії, 2001.

2. Григор'ян Ф.Є., Перцовський Є.А. Розрахунок та проектування глушників шуму енергоустановок. Л.: Енергія, 1980. – 120 с.

3. Боротьба з шумом з виробництва / під ред. Є.Я. Юдіна. М: Машинобудування. 1985. – 400 с.

4. Тупов В.Б. Зниження шуму від енергетичного обладнання. М: Видавництво МЕІ. 2005. – 232 с.

5. Тупов В.Б. Шумовий вплив енергетичних об'єктів на довкілля та методи його зниження. У довіднику: «Промислова теплоенергетика та теплотехніка» / за заг.ред. А.В. Клименко, В.М. Зоріна, Видавництво МЕІ, 2004. Т. 4. С. 594-598.

6. Тупов В.Б. Шум від енергетичного обладнання та способи його зниження. У навчальному посібнику: «Екологія енергетики» М: Видавництво МЕІ, 2003. С. 365-369.

7. Тупов В.Б. Зниження рівня шуму енергетичного устаткування. Сучасні природоохоронні технології в електроенергетиці: Інформаційний збірник / за заг ред. В.Я. Путилова. М: Видавничий дім МЕІ, 2007, С.251-265.

8. Марченко М.Є., Пермяков А.Б. Сучасні системишумоглушення при скиданнях великих потоків пари в атмосферу // Теплоенергетика. 2007. №6. З. 34-37.

9. Лукащук В.М. Шум при продування пароперегрівачів та розробка заходів щодо зниження його впливу на навколишнє середовище: дис... канд. тех. наук: 05.14.14. М., 1988. 145 з.

10. Яблуник Л.Р. Шумозахисні конструкції турбінного та котельного обладнання: теорія та розрахунок: дис. ... док. тех. наук. СПб., 2004. 398 с.

11. Глушник шуму викиду пари (варіанти): Патент

на корисну модель 51 673 РФ. Заявка №2005132019. Заявл. 18.10.2005/В.Б. Тупов, Д.В. Чавунків. - 4 с: іл.

12. Тупов В.Б., Чавунков Д.В. Глушник шуму викиду пари // Електричні станції. 2006. №8. З. 41-45.

13. Тупов В.Б., Чавунков Д.В. Використання глушників шуму при скиданнях пари в атмосферу/Улове в російській електроенергетиці. 2007. №12. С.41-49

14. Тупов В.Б., Чавунков Д.В. Глушники шуму на скиданнях пари енергетичних котлів// Теплоенергетика. 2009. №8. С.34-37.

15. Тупов В.Б., Чавунков Д.В., Сьомін С.А. Зниження шуму від вихлопних трактів газотурбінних установок із котлами-утилізаторами // Теплоенергетика. 2009. № 1. С. 24-27.

16. Тупов В.Б., Краснов В.І. Досвід зниження рівня шуму від повітрозаборів дутьових вентиляторів котлів// Теплоенергетика. 2005. №5. С. 24-27

17. Tupov V.B. Noise problém від енергетичних ресурсів в Москві// 9th International Congress on Sound and Vibration Orlando, Florida, USA, 8-11, July 2002.P. 488-496.

18. Tupov V.B. Noise reduction from blow fans of hot-water boilers/ll th International Congress on Sound and Vibration, St.Petersburg, 5-8 July 2004. P. 2405-2410.

19. Тупов В.Б. Способи зниження шуму від водогрійних котлів РТС // Теплоенергетика. № 1. 1993. С. 45-48.

20. Tupov V.B. Noise problém від владних станцій в Москві// 9th International Congress on Sound and Vibration, Orlando, Florida, USA, 8-11, July 2002. P. 488^96.

21. Ломакін Б.В., Тупов В.Б. Досвід зниження шуму на прилеглій до ТЕЦ-26 території // Електричні станції. 2004. №3. З. 30-32.

22. Тупов В.Б., Краснов В.І. Проблеми зниження шуму від енергетичних об'єктів при розширенні та модернізації// I спеціалізована тематична виставка «Екологія в енергетиці-2004»: Зб. доп. Москва, ВВЦ, 26-29 жовтня 2004 М., 2004. С. 152-154.

23. Тупов В.Б. Досвід зниження шуму енергетичних установок/Я1 Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю «Захист населення від підвищеного шумового впливу», 17-19 березня 2009 Санкт-Петербург., С. 190-199.

Наш сайт – наша візитна картка. Як і на візитівці ми відобразили лише найнеобхіднішу, на наш погляд, інформацію.

Наш сайт створений для того, щоб зайшовши сюди, Ви могли зателефонувати нам:

І отримати в розумний термін кваліфіковані відповіді на Ваші запитання.

Виконувані роботи:

  • Отримання технічних умов (ТУ)на такі види робіт: газифікація об'єкта, водопостачання, електропостачання, каналізація. А також – вся дозвільна документація на котельні установки у СЕС, Пожежній службі та інших організаціях. Ліміти на газ – підготовка документації, отримання.
  • Проектування котелень.Здійснюється як окрема послуга, так і в комплексі робіт з будівництва котелень "під ключ". Для газових котелень, для дизельних котелень та для котелень на деревному паливі. Виконується проектування за такими об'єктами - газові котельні, дизельні і котельні на деревних відходах.
  • Котельне обладнання .Постачання імпортного та російського обладнання - безпосередньо через виробників. Надаємо знижки проектним та монтажним організаціям, які виконують закупівлі через наші представництва. Основне котельне обладнання: блок-модулі, казани, пальники, теплообмінники, димові труби.

    Також можна окремо замовити наступне котельне обладнання:

    • газові котли(невеликий та середньої потужності),
    • опалювальні котли,
    • пальники (газові, дизельні та комбіновані),
    • блочно-модульні будинки (з сендвіч-панелей).
  • Монтаж котеленьпровадиться як на майданчику Замовника, так і з можливістю часткового виконання на базі компанії, з подальшою доставкою на місце та виконанням блокового складання. Основні види: блокові, модульні котельні, дахові, вбудовані, прибудовані, транспортабельні.
  • Здача виконаних робіт.Виконує всі роботи з оформлення документації та взаємодії з представниками наглядових органів. Взаємодія з усіма структурами, причетними як до парових котелень, так і до водогрійних котелень.

Переваги:

  1. Терміни, якість, ціна– декларують усі. Не всі дотримуються. Ми дотримуємося.
  2. Менеджерський відділ доставить Вам максимальна зручністьпід час роботи з нами.

Котельніпроектуються та монтуються відповідно до ряду правил, наприклад:

  • ГОСТ 21.606-95 СПДС "Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень"
  • ГОСТ 21563-93 Котли водогрійні. Основні параметри та технічні вимоги
  • ПУ та БЕ "Правила пристрою та безпечної експлуатації парових котлів"
  • ПБ 12-529-03 "Правила безпеки систем газорозподілу та газоспоживання".

Якщо у Вас стоїть завдання отримати діючий об'єкт до початку опалювального сезону, ми пропонуємо Вам варіант "Блочно-модульна котельня"на основі типових рішень. Модульні котельні, що постачаються за цією програмою, мають такі переваги: ​​а) використання типового проекту скорочує терміни проектування та узгодження проекту; б) з'являється можливість закупівлі основного обладнання паралельно до розробки окремих частин проекту.

Також перекладаємо парові котельніу водогрійний режим. При цій операції парові котливтрачають від номінальної потужності, у своїй вирішують певні завдання з опалення. Це рішення в основному для російських котлів. Перевага цієї операції полягає в тому, що існуючі парові котли не доводиться міняти на нові, що може позитивно позначитися на короткостроковій перспективі з економічної точки зору.

Все котельне обладнання, що поставляється, сертифіковано і має дозволи на використання на території РФ - газові котли, опалювальні котли, пальники, теплообмінники, запірна арматураі т.д. Вказана документація входить до комплекту постачання.

Кількість звернень громадян, які надходять до Управління Росспоживнагляду Тюменської області, про погіршення умов проживання внаслідок впливу наднормативних рівнів шуму щороку зростає.

За 2013 рік надійшло 362 звернення (сумарно за фактами порушення тиші та спокою, розміщення та шуму), у 2014 – 416 звернень, за 2015 рік вже надійшло 80 звернень.

Згідно з практикою, після звернення мешканців Управлінням призначаються вимірювання рівнів шуму та вібрації в житловому приміщенні. У разі потреби вимірювання проводять в організаціях, розташованих поруч із квартирами, де, наприклад, експлуатується «шумне» обладнання - джерело шуму (ресторан, кафе, магазин тощо). При виявленні перевищень рівнів шуму та вібрації над допустимими значеннями, згідно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на робочих місцях, у приміщеннях житлових, громадських будівель та на території житлової забудови», на адресу власників джерел шуму - юридичних осіб, індивідуальних підприємців - Управління видає розпорядження про усунення виявлених порушень санітарного законодавства.

Як можна знизити шум від перерахованого вище обладнання, щоб при його експлуатації не виникали скарги мешканців будинку? Звичайно, ідеальний варіант-передбачити необхідні заходи на стадії проектування житлової будівлі, тоді і розробка шумопонижуючих заходів завжди можлива, і впровадження їх при будівництві в десятки разів дешевше, ніж у будинках, які вже збудовані.

Зовсім інакша справа, якщо будівля вже збудована і в ньому є джерела шуму, які перевищують діючі норми. Тоді найчастіше шумні агрегати замінюють менш шумні і реалізують заходи з віброізоляції агрегатів і комунікацій, що підводять до них. Далі ми розглянемо конкретні джерела шуму та заходи щодо віброізоляції обладнання.

Шум від кондиціонера

Застосування триланкової віброізоляції, коли кондиціонер встановлюють на раму через віброізолятор, а раму на залізобетонну плитучерез гумові прокладки (при цьому залізобетонна плита встановлюється на пружинні віброізолятори на покрівлю будівлі), призводить до зниження структурного проникаючого шуму до рівнів, допустимих в житлових приміщеннях.

Для зниження шуму необхідно, крім посилення шумовіброізоляції стінок повітроводу та встановлення глушника на повітропровід вентагрегата (з боку приміщень), кріпити розширювальну камеру та повітропроводи до перекриття через віброізолюючі підвіски або прокладки.

Шум від котельні на даху

Для захисту від шуму котельні, розташованої на даху будинку, фундаментну плиту дахової котельні встановлюють на пружинні віброізолятори або віброізолюючий мат зі спеціального матеріалу. Обладнані в котельні насоси та котлоагрегати встановлюють на віброізолятори та застосовують м'які вставки.

Насоси в котельні не можна ставити двигуном донизу! Вони повинні бути змонтовані таким чином, щоб навантаження від трубопроводів не передавалось на корпус насоса. Поряд із цим рівень шуму вищий від насоса вищої потужності або у випадку, якщо встановлено кілька насосів. Для зниження шуму фундаментну плиту котельні також можна поставити на пружинні амортизатори або високоміцні багатошарові гумові та гумометалеві віброізолятори.

Чинними нормамине допускається розміщення дахової котельні безпосередньо на перекритті житлових приміщень (перекриття житлового приміщення не може бути підставою підлоги котельні), а також суміжно з житловими приміщеннями. Не допускається проектування дахових котелень на будинках дитячих дошкільних та шкільних закладів, лікувальних корпусах поліклінік та лікарень з цілодобовим перебуванням пацієнтів, на спальних корпусах санаторіїв та закладів відпочинку. При встановленні обладнання на покрівлі і перекриттях бажано розміщувати його в місцях, найбільш віддалених від об'єктів, що захищаються.


ШУМ ВІД ІНТЕРНЕТ-ОБЛАДНАННЯ

Згідно з рекомендаціями щодо проектування систем зв'язку, інформатизації та диспетчеризації об'єктів житлового будівництва, антенні підсилювачі стільникового зв'язкурекомендується встановлювати в металевій шафі із запірним пристроєм на технічних поверхах, горищах або сходових клітках верхніх поверхів. При необхідності встановлення будинкових підсилювачів на різних поверхах багатоповерхових будівель їх слід встановлювати в металевих шафах у безпосередній близькості від стояка під стелею, як правило, на висоті не менше 2 м від низу шафи до підлоги.

При монтажі підсилювачів на технічних поверхах та горищах для усунення передачі вібрації металевої шафи із запірним пристроєм останній необхідно встановити на віброізолятори.

ВИХІД - ВІБРОІЗОЛЯТОРИ І «ПЛАВАЮЧІ» ПІДЛОГИ

Для вентиляційного, холодильного обладнанняна верхніх, нижніх і проміжних технічних поверхах житлових будівель, готелів, багатофункціональних комплексів або при сусідстві з приміщеннями, що нормуються по шуму, де постійно перебувають люди, можна встановити агрегати на заводські віброізолятори на залізобетонну плиту. Цю плиту монтують на віброізольованому шарі або пружинах на «плаваючу» підлогу (додаткова залізобетонна плита на віброізолюючому шарі) технічне приміщення. Слід врахувати, що вентилятори, зовнішні конденсаторні блоки, які зараз випускаються, віброізолятори комплектують лише за заявкою замовника.

«Плаваючі» підлоги без спеціальних віброізоляторів можна використовувати лише з обладнанням, що має робочі частоти понад 45-50 Гц. Це, як правило, невеликі машини, віброізоляція яких може бути забезпечена іншими способами. Ефективність підлог на пружній основі на настільки низьких частотах невелика, тому застосовують їх виключно у поєднанні з іншими видами віброізоляторів, що забезпечує високу віброізоляцію на низьких частотах (за рахунок віброізоляторів), а також на середніх і високих (за рахунок віброізоляторів та «плаваючої» підлоги) ).

Стяжку підлоги, що плаває, необхідно ретельно ізолювати від стін і несучої плити перекриття, так як освіта навіть невеликих жорстких містків між ними може істотно погіршити його віброізолюючі властивості. У місцях примикання «плаваючої» підлоги до стін повинен бути шов з матеріалів, що не твердіють, не пропускає воду.

Шум від сміттєпроводу

Для зниження шуму необхідно дотримуватись вимог норм і не проектувати ствол сміттєпроводу суміжно з житловими приміщеннями. Стовбур сміттєпроводу не повинен примикати або розташовуватися в стінах, що огороджують житлові або службові приміщення з рівнями шуму, що нормуються.

Із заходів щодо зменшення шуму сміттєпроводів найбільш поширені такі:

  • у приміщеннях для збору сміття передбачається «плаваюча» підлога;
  • за згодою мешканців усіх квартир під'їзду сміттєпровід заварюється (або ліквідується) з розміщенням у приміщенні сміттєкамери колясочних, кімнати для консьєржки тощо. (позитивний момент у тому, що крім шуму зникають запахи, ліквідується можливість появи щурів та комах, ймовірність пожеж, бруд тощо);
  • ківш завантажувального клапанамонтують обрамленими гумовими або магнітними ущільнювачами;
  • декоративне теплошумозахисне облицювання стовбура сміттєпроводу з будівельних матеріалів відокремлюється від будівельних конструкційбудівлі звукоізолюючими прокладками.

Сьогодні багато будівельні фірмипропонують свої послуги, різні конструкціїдля збільшення звукоізоляції стін та обіцяють повну тишу. Слід звернути увагу на те, що насправді ніякі конструкції не зможуть зняти структурний шум, що передається по перекриттям підлоги, стелі та стін при скиданні твердих побутових відходів у сміттєпровід.

Шум від ліфтів

У СП 51.13330.2011 «Захист від шуму. Актуалізована редакція СНіП 23-03-2003» сказано, що ліфтові шахти доцільно розташовувати у сходовій клітці між сходовими маршами (п. 11.8). При архітектурно-планувальному рішенні житлового будинку слід передбачати, щоб до вбудованої ліфтової шахти примикали приміщення, що не потребують підвищеного захисту від шуму та вібрації (холи, коридори, кухні, санітарні вузли). Усі ліфтові шахти незалежно від планувального рішення мають бути самонесучими та мати самостійний фундамент.

Шахти слід відокремити від інших конструкцій будівлі акустичним швом 40-50 мм або віброізолюючими прокладками. Як матеріал пружного шару рекомендовані плити з акустичної мінеральної ватина базальтовій або скловолокнистій основі та різні спінені полімерні рулонні матеріали.

Для захисту від структурного шуму ліфтової установки її приводний двигун з редуктором і лебідкою, що встановлюються зазвичай на одній спільній рамі, віброізолюють від опорної поверхні. Сучасні ліфтові приводні агрегати комплектують відповідними віброізоляторами, встановленими під металевими рамами, на яких жорстко кріплять двигуни, редуктори та лебідки, тому додаткова віброізоляція приводного агрегату, як правило, не потрібна. При цьому додатково рекомендується зробити двокаскадну (двухвенну) систему віброізоляції, встановивши опорну раму через віброізолятори на залізобетонну плиту, яка також відокремлена від підлоги віброізоляторами.

Експлуатація ліфтових лебідок, встановлених на двокаскадних системах віброізоляції, показала, що рівні шуму від них не перевищують нормативних значень у найближчих житлових приміщеннях (через 1-2 стіни). У практичних цілях необхідно стежити за тим, щоб віброізоляція не була порушена випадковими жорсткими містками між металевою рамою та опорною поверхнею. Електрокабелі, що підводять, повинні мати досить довгі гнучкі петлі. Проте робота інших елементів ліфтових установок (панелі управління, трансформатори, черевики кабіни та противаги тощо) може супроводжуватися шумом вище нормативних значень.

Забороняється проектувати підлогу машинного відділення ліфта як продовження плити перекриття стелі житлової кімнати верхнього поверху.

ШУМ ВІД ТРАНСФОРМАТОРНИХПІДСТАНЦІЙНА ПЕРШИХ ПОВЕРХАХ

Для захисту від шуму трансформаторних підстанцій житлових та інших приміщень з нормованими рівнями шуму необхідно дотримуватися таких умов:

  • приміщення вбудованих трансформаторних підстанцій;
  • не повинні примикати до приміщень, що захищаються від шуму;
  • вбудовані трансформаторні підстанції слідують
  • розташовувати у підвалах чи перших поверхах будинків;
  • трансформатори необхідно встановлювати на віброізолятори, розраховані у відповідний спосіб;
  • електричні щити, що містять електромагнітні комунікаційні апарати, та окремо встановлені масляні вимикачі з електричним приводомповинні монтуватися на гумових віброізоляторах (повітряні роз'єднувачі не потребують віброізоляції);
  • вентиляційні пристроїприміщень вбудованих трансформаторних підстанцій мають бути обладнані глушниками шуму.

Для додаткового зниження шуму від вбудованої трансформаторної підстанції доцільно обробити її стелі та внутрішні стінизвукопоглинаючою облицюванням.

У вбудованих трансформаторних підстанціяхповинен бути виконаний захист від електромагнітного випромінювання (сітка із спеціального матеріалу із заземленням для зниження рівня випромінювання електричної складової та сталевий лист для магнітної).

Шум від прибудованих котелень,ПІДВАЛЬНИХ НАСОСІВ І ТРУБ

Обладнання котелень (насоси та трубопроводи, вентагрегати, повітропроводи, газові котли тощо) повинно бути віброізольовано із застосуванням віброфундаментів та м'яких вставок. Вентиляційні установки оснащують глушниками.

Щоб віброізолювати розташовані в підвалах насоси, елеваторні вузли в індивідуальних теплових пунктах (ІТП), вентагрегати, холодильні камери, встановлюють зазначене обладнання на віброфундаменти. Трубопроводи і повітропроводи віброізолюються від конструкцій будинку, тому що переважаючим шумом у квартирах, розташованих вище, може виявитися не базовий шум від обладнання в підвалі, а той, який передається огороджувальним конструкціям через вібрацію трубопроводів та фундаменти обладнання. Влаштовувати вбудовані котельні у житлових будинках забороняється.

У системах трубопроводів, з'єднаних з насосом, необхідно застосовувати гнучкі вставки - гумотканинні рукави або гумотканинні рукави, армовані металевими спіралями, залежно від гідравлічного тискуу мережі, довжиною 700-900 мм. За наявності трубних ділянок між насосом і гнучкою вставкою ділянки слід кріпити до стін і перекриття приміщення на віброізолюючих опорах, підвісках або через прокладки, що амортизують. Гнучкі вставки потрібно розташовувати якомога ближче до насосної установки як на лінії нагнітання, так і на всмоктувальній.

Для зниження рівнів шуму та вібрації в житлових будинкахвід роботи систем тепловодопостачання необхідно ізолювати розподільні трубопроводи всіх систем від будівельних конструкцій будівлі в місцях їх проходження через несучі конструкції (введення в житлові будинкита виведення з них). Зазор між трубопроводом та фундаментом на введенні та виведенні повинен бути не менше 30 мм.


Підготовлено за матеріалами журналу Санітарно-епідеміологічний співрозмовник (№1(149), 2015