Автоматична система газового пожежогасіння. Газове пожежогасіння Яке вогнегасне використовувати в установках газового пожежогасіння

24.12.2014, 09:59

С. Синельников
начальник проектного відділу ТОВ "Технос-М+"

У Останнім часому системах протипожежної безпекиневеликих об'єктів, що підлягають захисту системами автоматичного пожежогасіння, все більшого поширення набувають автоматичні установки газового пожежогасіння.

Їх перевага полягає у відносно безпечних для людини вогнегасних складах, повній відсутності шкоди об'єкту, що захищається при спрацьовуванні системи, багаторазовому використанні обладнання та гасінні вогнища займання у важкодоступних місцях.

При проектуванні установок найчастіше виникають питання щодо вибору вогнегасних газів та гідравлічному розрахункуустановок.

У цій статті ми спробуємо розкрити деякі аспекти проблеми вибору вогнегасного газу.

Всі газові вогнегасні склади, що найбільш часто застосовуються в сучасних установках газового пожежогасіння, можна умовно розділити на три основні групи. Це речовини хладонового ряду, діоксид вуглецю - широко відомий як вуглекислота (СО2) - і інертні гази та їх суміші.

Відповідно до НПБ 88-2001*, всі ці газові вогнегасні речовини застосовуються в установках пожежогасіння для гасіння пожеж класу А, В, С, згідно з ГОСТ 27331, та електроустаткування з напругою не вище зазначеного в технічній документації на ГОТВ.

Газові ОТВ застосовуються переважно для об'ємного пожежогасіння в початковій стадіїпожежі згідно з ГОСТ 12.1.004-91. Також ГОТВ використовуються для флегматизації вибухонебезпечного середовища в нафтохімічній, хімічній та інших галузях.

ГОТВ неелектропровідні, легко випаровуються, не залишають слідів на обладнанні об'єкта, що захищається, крім того, важливою гідністю ГОТВ є їх

придатність для гасіння дорогих електричних установок, що знаходяться під напругою.

Забороняється застосування ГОТВ для гасіння:

а) волокнистих, сипких і пористих матеріалів, здатних до самозаймання з подальшим тлінням шару всередині обсягу речовини (деревна тирса, ганчір'я в тюках, бавовна, трав'яне борошно тощо);

б) хімічних речовинта їх сумішей, полімерних матеріалів, схильних до тління та горіння без доступу повітря (нітроцелюлоза, порох та ін.);

в) хімічно активних металів (натрію, калію, магнію, титану, цирконію, урану, плутонію тощо);

г) хімікатів, здатних зазнавати аутермічного розпаду (органічних перекисів та гідразину);

д) гідридів металів;

е) пірофорних матеріалів (білого фосфору, металоорганічних сполук);

ж) окислювачів (оксидів азоту, фтору). Забороняється гасіння пожеж класу С, якщо при цьому можливе виділення або надходження в об'єм горючих газів, що захищається, з подальшим утворенням вибухонебезпечної атмосфери.

У разі застосування ГОТВ для протипожежного захистуелектроустановок слід враховувати діелектричні властивості газів: діелектрична проникність, електропровідність, електрична міцність.

Як правило, гранична напруга, при якій можна здійснювати гасіння без відключення електроустановок усіма ГОТВ, не перевищує 1 кВ. Для гасіння електроустановок з напругою до 10 кВ можна використовувати лише СО2 вищого гатунку- за ГОСТ 8050.

Залежно від механізму гасіння газові вогнегасні склади поділяються на два кваліфікаційні угруповання:

1) інертні розріджувачі, що знижують вміст кисню в зоні горіння і утворюють у ній інертне середовище (інертні гази - двоокис вуглецю, азот, гелій та аргон (види 211451, 211412, 027141, 211481);

2) інгібітори, що гальмують процес горіння (галоїдовуглеводні та їх суміші з інертними газами – хладони).

Залежно від агрегатного стану газові вогнегасні склади в умовах зберігання поділяються на два класифікаційні угруповання: газоподібні та рідкі (рідини та/або зріджені гази та розчини газів у рідинах).

Основними критеріями для вибору газового вогнегасної речовиниє:

■ Безпека людей.

■ Техніко-економічні показники.

■ Збереження обладнання та матеріалів.

■ Обмеження щодо застосування.

■ Вплив на навколишнє середовище.

■ Можливість видалення ГОТВ після застосування.

Переважно застосовувати гази, які:

■ мають прийнятну токсичність у використовуваних вогнегасних концентраціях (придатні для дихання і дозволяють евакуювати персонал навіть при подачі газу);

■ термічно стійкі (утворюють мінімальну кількість продуктів терморозкладання, які є корозійно-активними, подразнюють слизову оболонку та отруйними при вдиханні);

■ найефективніші при пожежогасінні (захищають максимальний об'єм при подачі з модуля, який наповнений газом до максимального значення);

■ економічні (забезпечують мінімальні питомі фінансові витрати);

■ екологічні (не надають руйнівної дії на озоновий шар Землі та не сприяють створенню парникового ефекту);

■ забезпечують універсальні методинаповнення модулів, зберігання та транспортування та перезаправлення. Найбільш ефективними при гасінні пожежі є хімічні гази-хладони. Фізико-хімічний процес їхньої дії ґрунтується на двох факторах: хімічному інгібуванні процесу реакції окислення та зниженні концентрації окислювача (кисню) у зоні окислення.

Безперечними перевагами має хладон-125. За даними НПБ 882001*, нормативна вогнегасна концентрація хладону-125 для пожеж класу А2 становить 9,8% об. Така концентрація хладону-125 може бути підвищена до 11,5%, при цьому атмосфера придатна для дихання протягом 5 хвилин.

Якщо ранжувати ГОТВ з токсичності при потужному витіканні, найменш небезпечні стислі гази, т.к. діоксид вуглецю забезпечує захист людини від гіпоксії

Хладони, що використовуються в системах (по НПБ 88-2001*), малотоксичні і не виявляють вираженої картини інтоксикації. По токсикокінетиці хладони аналогічні інертним газам. Лише при тривалому інгаляційному впливі низьких концентрацій хладони можуть несприятливо впливати на серцево-судинну, центральну. нервову систему, легені. При інгаляційному впливі високих концентрацій хладонів розвивається кисневе голодування.

Нижче наведено таблицю з тимчасовими значеннями безпечного перебування людини серед найбільш часто вживаних нашій країні марок хладонов при різної концентрації (табл. 1).

Концентрація, % (про.)

10,0 | 10,5 | 11,0

12,0 12,5 13,0

Час безпечного впливу, хв.

Хладон 125ХП

Хладон 227еа

Використання хладонов під час гасіння пожеж практично безпечне, т.к. вог-негаслі концентрації по хладонам на порядок менше смертельних концентрацій при тривалості впливу до 4 годин. Термічного розкладання піддається приблизно 5% маси хладону, поданого на гасіння пожежі, тому токсичність середовища, що утворюється при гасінні пожежі хладонами, буде набагато нижчою за токсичність продуктів піролізу і розкладання.

Хладон-125 відноситься до озонобезпечних. Крім того, має максимальну термічну стабільність порівняно з іншими хладонами, температура терморозкладання його молекул становить більше 900° С. Висока термічна стабільність хладону-125 дозволяє застосовувати його для гасіння пожеж тліючих матеріалів, т.к. при температурі тління (зазвичай близько 450 ° С) терморозкладання практично не відбувається.

Хладон-227еа не менш безпечний, ніж хладон-125. Але їх економічні показники у складі установки пожежогасіння поступаються хладону-125, а ефективність (об'єм, що захищається з аналогічного модуля) відрізняється незначно. Поступається він хладону-125 і за термічною стабільністю.

Питомі витрати СО2 та хладону-227еа практично збігаються. СО2 термічно стабільний при пожежогасінні. Але ефективність СО2 невелика - аналогічний модуль із хладоном-125 захищає обсяг на 83% більше, ніж модуль СО2. Вогнегасна концентрація стиснутих газів вище, ніж хладонів, тому потрібно на 25-30% більше газу, і, отже, на третину зростає кількість ємностей для зберігання газових вогнегасних речовин.

Ефективне пожежогасіння досягається при концентрації СО2 більше 30% про, але така атмосфера непридатна для дихання.

Двоокис вуглецю при концентраціях більше 5% (92 г/м3) шкідливо впливає на здоров'я людини, знижується об'ємна частка кисню в повітрі, що може викликати явище кисневої недостатності та задухи. Рідкий двоокис вуглецю при зниженні тиску до атмосферного перетворюється на газ і сніг температурою -78,5 ° С, які викликають обмороження шкіри та ураження слизової оболонки очей.

Крім того, при використанні вугілля кислотних установок автоматичного пожежогасіння температура навколишнього повітря робочої зони має перевищувати +60° З.

Крім хладонів та СО2, в установках газового пожежогасіння застосовуються інертні гази (азот, аргон) та їх суміші. Безумовна екологічність та безпека для людини цих газів є безперечними плюсами їх застосування в АУГПТ. Однак висока вогнегасна концентрація і пов'язана з цим більша (порівняно з хладонами) кількість необхідного газу і, відповідно, більша кількість модулів для його зберігання роблять такі установки більш громіздкими та дорогими. Крім цього, застосування інертних газів та їх сумішей в АУГПТ пов'язане з використанням більш високого тиску в модулях, що робить їх менш безпечними під час транспортування та експлуатації.

У Останніми рокамина вітчизняному ринку стали з'являтися сучасні вогнегасні речовини нового покоління.

Ці спеціальні склади переважно виробляються за кордоном та мають, як правило, високу вартість. Однак їх низька вогнегасна концентрація, екологічність та можливість використання модулів з низьким тиском роблять їх застосування привабливим та обіцяють непогані перспективи використання таких ГОТВ у майбутньому.

Виходячи з усього вище викладеного, можна сказати, що найбільш ефективними і доступними на даний час вогнегасними речовинами є хладони. Відносно висока вартість хладонів компенсується вартістю самої установки, монтажу системи та її технічне обслуговування. Особливо важливою якістю хладонів, що використовуються в системах пожежогасіння (відповідно до НПБ 88-2001*), є їх мінімальний шкідливий вплив на людину.

Табл. 2. Зведена таблиця показників найбільш уживаних біля РФ ГОТВ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАЗОВА ВОГНЕТУШАЛЬНА РЕЧОВИНА

Найменування ГОТВ

Двоокис вуглецю

Хладон 125

Хладон 218

Хладон 227еа

Хладон 318Ц

Шести-фториста сірка

Варіанти назви

Вуглекислота

ТФМ18,
FE-13

FM200,
ІГМЕР-2

Хімічна формула

N2 – 52%,
Аг – 40%
СО2 - 8%

ТУ 2412-312 05808008

ТУ 2412-043 00480689

ТУ 6-021259-89

ТУ 2412-0012318479399

ТУ 6-021220-81

Класи пожеж

А ВСЕ
ДО 10000 В

Вогнегасна ефективність (клас пожеж А2 н-гептан)

Мінімальна об'ємна вогнегасна концентрація (НПБ 51-96*)

Відносна діелектрична проникність (N2 = 1,0)

Коефіцієнт заповнення модулів

Агрегатний стан у модулях АУПТ

Зріджений газ

Зріджений газ

Зріджений газ

Зріджений газ

Зріджений газ

Зріджений газ

Зріджений газ

Стиснутий газ

Стиснутий газ

Стиснутий газ

Контроль маси ГОТВ

Ваговий пристрій

Ваговий пристрій

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Манометр

Трубне розведення

Без обмежень

Без обмежень

З урахуванням розшарування

Без обмежень

З урахуванням розшарування

З урахуванням розшарування

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Необхідність наддуву

Токсичність (NOAEL, LOAEL)

9,0%, > 10,5%

Взаємодія з пожежним навантаженням

Сильне охолодження

>500-550 °З

> 600 °З високотоксичний

Відсутнє

Відсутнє

Відсутнє

Методики розрахунку

МО, LPG NFPA12

МО, ZALP, NFPA 2001

МО, ZALP, NFPA 2001

Наявність сертифікатів

FM, UL, LPS, SNPP

Гарантійний термін зберігання

Виробництво у Росії

    Установки газового пожежогасіння є специфічними, дорогими та досить складними для проектування та монтажу. На сьогоднішній день існує безліч компаній, які пропонують різні установкигазового пожежогасіння Так як інформації у відкритих джерелах з газового пожежогасіння мало, багато компаній вводять замовника в оману, перебільшуючи переваги або приховуючи недоліки тих чи інших установок газового пожежогасіння.

Вперше газ для гасіння пожежі почали застосовувати наприкінці 19-го століття. І перше в установках газового пожежогасіння (УГП) була вуглекислота. На початку минулого століття в Європі розпочали випуск вуглекислотних установок. У тридцятих роках ХХ століття отримали застосування вогнегасники з хладонами, вогнегасними речовинами типу бромистого метилу. У Радянському Союзі пристрої із застосуванням газу для гасіння пожежі вперше. У 40-х роках для вуглекислоти почали застосовувати ізотермічні резервуари. Пізніше розробили нові речовини для гасіння на основі природних та синтетичних газів. Їх можна класифікувати як хладони, інертні гази, вуглекислоту.

Переваги та недоліки вогнегасних речовин

Газові установки значно дорожчі за системи, які використовують пару, воду, порошок або піну як гасіння. Незважаючи на це, вони широко використовуються. Використання УГП в архівах, запасниках музеїв та інших сховищах з горючими цінностями поза конкуренцією завдяки практичній відсутності матеріальної шкоди від їх застосування.

Крім цього . Використання порошку та піни може зіпсувати дорогу техніку. В авіації також застосовують газ.

Швидкість поширення газу, здатність приникати у всі щілини, дозволяє застосовувати установки на його основі для забезпечення безпеки приміщень, що мають непросте планування, підвісні стелі, багато перегородок та інших перешкод.

Застосування газових установок, що працюють на підставі розведення атмосфери об'єкта, потребує спільної роботи з комплексними системамибезпеки. Для гарантованого гасіння пожежі всі двері та вікна повинні бути зачинені та відключена примусова або зачинена природна вентиляція. Для оповіщення людей, що знаходяться всередині приміщень, подаються світлові, звукові або голосові сигнали, дається певний час для виходу. Після цього починається безпосередньо гасіння пожежі. Газ заповнює приміщення, незалежно від складності його планування, за 10-30 с після евакуації людей.

Установки, що використовують стислий газ, можуть застосовуватися в неопалюваних будівлях, оскільки мають широкий температурний діапазон, -40 - +50 ºС. Деякі ГТВ хімічно нейтральні, не забруднюють навколишнє середовище, а хладон 227ЕА, 318Ц можна застосовувати і в присутності людей. Азотні установки ефективні в нафтохімічній промисловості, при гасінні пожеж на свердловинах, шахтах та інших об'єктах, де можливі вибухонебезпечні ситуації. Установки з вуглекислотою можна застосовувати при працюючих електроустановках напругою до 1 кВ.

Недоліки газового пожежогасіння:

  • використання ГОТВ неефективне на відкритих майданчиках;
  • газ не застосовується для гасіння матеріалів, здатних горіти без кисню;
  • для великих об'єктів газова апаратура вимагає окрему спеціальну прибудову для розміщення резервуарів із газом та супутньої апаратури;
  • азотні установки не використовуються при гасінні алюмінію та інших речовин, що утворюють нітриди, які є вибухонебезпечними;
  • неможливе використання вуглекислоти для гасіння лужноземельних металів.

Гази для гасіння пожеж

У Росії види газових вогнегасних речовин, дозволених до застосування в УГП, обмежені азотом, аргоном, інергеном, хладонами 23, 125, 218, 227еа, 318Ц, вуглекислотою, шестифтористою сіркою. Використання інших газів можливе за узгодженням технічних умов.

Газові вогнегасні речовини (ГТВ) за способом гасіння ділять на дві групи:

  • Перша – це хладони. Вони гасять полум'я хімічним уповільненням швидкості горіння. У зоні загоряння, хладони розпадаються і починають взаємодіяти з продуктами горіння, це зменшує швидкість горіння до згасання.
  • Друга – це гази, що знижують кількість кисню. До них належать аргон, азот, інерген. Для підтримки горіння більшості матеріалів потрібно понад 12% кисню в атмосфері пожежі. Вводячи інертний газ у кімнату, та знижуючи кількість кисню, отримують необхідний результат. Яка вогнегасна речовина в установках газового пожежогасіння необхідно використовувати залежить від об'єкта захисту.

Зверніть увагу!

За видом зберігання ГОТВ діляться на стислі (азот, аргон, інерген) і зріджені (всі інші).

Фторкетони - новий класвогнегасних речовин, розробка підприємства 3М. Це синтетичні речовини, які за ефективністю подібні до хладонів і інертні завдяки своїй молекулярній структурі. Гасить ефект виходить при концентраціях 4-6 відсотків. За рахунок цього з'являється можливість використання у присутності людей. Крім цього, на відміну від хладонів, фторкетон швидко розкладаються після застосування.

Типи систем газового пожежогасіння

Установки газового пожежогасіння (УГП) бувають двох видів: станційні та модульні. Для безпеки кількох кімнат застосовується модульна УГП. Для цілого об'єкта зазвичай використовується станційна установка.

Компоненти УГП: модулі газового пожежогасіння (МГП), насадки, розподільні пристрої, труби та ГОТВ.

Головним пристроєм, якого залежить функціонування установки, є модуль МГП. Він є резервуаром із запірно-пусковим пристроєм (ЗПУ).

У роботі краще застосовувати балони ємністю до 100 л, тому що їх легко транспортувати і не потрібна реєстрація в Ростехнагляді.

На даний момент на російському ринкузастосовується МГП понад десяток вітчизняних та іноземних компаній.

Найкраща п'ятірка модулів МГП

  • ОСК Груп – російський виробник пристроїв гасіння пожежі з 17-річним досвідом розробок у цій галузі. Компанія випускає пристрої, що використовують Novec 1230. Цю вогнегасну речовину використовують в установках газового пожежогасіння, які можна застосовувати в енергетичних та подібних до них приміщеннях у присутності людей. ЗПУ з манометром та запобіжною розривною мембраною. Випускаються об'ємом від 8 л до 368 л.
  • Модулі MINIMAX від німецького виробника мають особливу надійність завдяки використанню суцільнотягнутих судин. Лінійка МДП від 22 до 180 л.

  • У МДП розробки фірми "ВФАспект" застосовуються зварні резервуари низького тиску, як ГОТВ - хладони. Випускаються об'ємом 40, 60, 80 та 100л.
  • МДП «Полум'я» виробляються компанією НТО «Полум'я». Використовують резервуари для стиснених газів низького тиску та хладонів. Випускається велика лінійка від 4 до 140 л.
  • Модулі від компанії «Спецавтоматика» випускаються для стиснених газів високого, низького тиску та хладонів. Обладнання просто в обслуговуванні, ефективне в роботі. Випускається 10 типорозмірів МГП від 20 до 227 л.

У модулях всіх виробників крім електричного та пневматичного пуску передбачено ручний запуск пристроїв.

Використання нових газових вогнегасних речовин типу Novec 1230 (фторкетонова група), як наслідок, можливість гасіння пожежі у присутності людей підвищило ефективність УГП за рахунок раннього реагування. А нешкідливість застосування ГОТВ для матеріальних цінностей, незважаючи на значну вартість обладнання та його монтажу, є серйозним аргументом на користь застосування систем газового пожежогасіння.

Газове пожежогасіння має більш ніж вікову історію. Застосовувати вуглекислий газ(CO2) для гасіння пожеж вперше почали ще наприкінці 19 століття у країнах Західної Європиі США, але широкого поширення цей метод гасіння вогню отримав тільки після Другої Світової Війни, коли в якості основного компонента ДЕРЖ стали застосовувати хладони.

Основи та класифікація

На даний момент діють у РФ нормативні документидопускають застосування газових вогнегасних складів на основі вуглекислого газу, азоту, аргону інергена, шестифтористої сірки, а також хладону 227, хладону 23, хладону 125 і хладону 218. За принципом дії всі ГОС можна розділити на дві групи:

  • Деоксиданти (витіснювачі кисню) – речовини, що створюють навколо вогнища горіння концентровану хмару, що перешкоджає притоку кисню і таким чином, що «задушує» вогнище займання. До цієї групи належать ГОС на основі вуглекислоти, азоту, аргону та інергену.
  • Інгібітори (придушувачі горіння) - речовини, що вступають з палаючими речовинами хімічні реакції, що забирають енергію у процесу горіння.
  • За способом зберігання вогнегасні газосуміші діляться на стислі та зріджені.

    Область застосування газових установок пожежогасіння охоплює галузі, в яких гасіння водою або піною небажане, але так само небажаний контакт обладнання або запасів, що зберігаються з хімічно агресивними порошковими сумішами – апаратні зали, серверні, обчислювальні центри, морські та повітряні судна, архіви, бібліотеки, музеї, картинні галереї.

    Більшість речовин, які застосовуються для виробництва ГОС не токсичні, проте застосування газових системпожежогасіння створює в закритому приміщенні середовище, непридатне для життя (особливо це відноситься до ГОС групи деоксидантів). Тому газосистеми пожежогасіння становлять серйозну небезпеку для життя людей. Так, 8 листопада 2008 року під час ходових випробувань атомного підводного човна «Нерпа» несанкціоноване спрацювання газової системи гасіння пожежі призвело до загибелі понад двадцяти членів екіпажу субмарини.

    Відповідно до нормативними актами, всі автоматичні системи гасіння пожежі з ДГЗ як робочої речовини обов'язково повинні допускати можливість затримки подачі суміші до повної евакуації персоналу. Приміщення, в яких застосовується автоматична газова пожежогасіння, оснащуються світловими табло «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» та «ГАЗ! ЙДИ ! на вході у приміщення та виході з нього відповідно.

    Переваги та недоліки газового пожежогасіння

    Гасіння пожежі за допомогою ГОС набуло широкого поширення завдяки низці переваг, у тому числі:

    • гасіння пожежі за допомогою ДЕРЖ здійснюється за всім обсягом приміщення;
    • вогнегасні газосуміші нетоксичні, хімічно інертні, при нагріванні і контакті з поверхнями, що горять, не розпадаються на отруйні та агресивні фракції;
    • газове пожежогасіння практично не завдає шкоди обладнанню та матеріальним цінностям;
    • після закінчення гасіння ГОС легко видаляються із приміщення простим провітрюванням;
    • застосування ГОС має високою швидкістюгасіння пожежі.

    Проте газове пожежогасіння має також деякі недоліки:

    • гасіння пожежі газом вимагає герметизації приміщення
    • газове пожежогасіння малоефективне у приміщеннях великого обсягу чи відкритому просторі.
    • зберігання споряджених газових модулів та технічне обслуговування системи пожежогасіння пов'язане з труднощами, які супроводжують зберігання речовин під тиском
    • установки газового пожежогасіння чутливі до температурного режиму
    • ГОС непридатні для гасіння займання металів, і навіть речовин, здатних горіти без доступу кисню.

    Установки гасіння пожежі за допомогою ДЕРЖСТАНДАРТ

    Установки газового гасіння пожежі за рівнем мобільності можна поділити на три групи:

  • Мобільні установки газового пожежогасіння - установки гасіння пожежі, змонтовані на колісному або гусеничному шасі, що буксируються або самохідні (установка газового пожежогасіння «Штурм»).
  • Переносні первинні засоби гасіння – вогнегасники та батареї пожежогасіння.
  • Стаціонарні установки – змонтовані стаціонарні установки гасіння пожежі за допомогою ГОС, автоматичні та спрацьовують за командою з пульта.
  • У нежитлових приміщеннях, на складах та сховищах, на підприємствах, пов'язаних із виробництвом та зберіганням горючих та вибухонебезпечних речовин широко застосовують автоматичні системи газового пожежогасіння.

    Схема системи автоматичного газового пожежогасіння

    Так як пожежогасіння газом має високу небезпеку для персоналу підприємства, у разі встановлення автоматичної системигасіння пожежі за допомогою ДЕРЖСТАНДАРТ на підприємствах з більшим числомспівробітників, потрібна інтеграція автоматики системи із системою контролю та управління доступом (СКУД). Крім того, автоматична система пожежогасіння повинна за сигналом пожежних датчиків здійснювати максимальну герметизацію приміщення, в якому відбувається гасіння – відключати вентиляцію, а також закривати. автоматичні дверіта опускати захисні ролети, за наявності таких.

    Автоматичні системи газового пожежогасіння класифікуються:

  • За обсягом гасіння – гасіння повного обсягу (газом заповнюється весь обсяг приміщення) та локальні (газ подається безпосередньо до осередку займання).
  • По централізації подачі вогнегасної суміші - централізовані (газ подається з центрального резервуару) та модульні.
  • За способом ініціації процесу гасіння – з електричним, механічним, пневматичним, гідравлічним спуском чи їх поєднанням.
  • Оснащення об'єкта системою газового пожежогасіння

    Первинний розрахунок та планування монтажу системи газового пожежогасіння починається з вибору параметрів системи залежно від специфіки конкретного об'єкта. Велике значеннямає правильний вибір вогнегасної речовини.

    Діоксид вуглецю (вуглекислий газ) - один з найбільш недорогих варіантівГОС пожежогасіння. Відноситься до вогнегасних речовин-діоксидантів, крім того має охолодну дію. Зберігається у зрідженому стані, вимагає вагового контролю витоку речовини. Суміші на основі вуглекислоти універсальні, обмеження до застосування – пожежі із запаленням лужних металів.

    Балони з газом

    Хладон 23 зберігається в рідкому вигляді. Завдяки високому власному тиску не вимагає використання газів, що витісняють. Дозволяється використовувати для гасіння приміщень, в яких можливе перебування людей. Екологічно безпечний.

    Азот – інертний газ, також застосовується для використання у системах пожежогасіння. Має низьку вартість, проте через зберігання в стислому вигляді споряджені азотом модулі вибухонебезпечні. Якщо азотний модуль газового пожежогасіння не спрацював, його необхідно рясно зрошувати з укриття водою.

    Обмежене застосування мають парові установки гасіння пожежі. Використовуються на об'єктах, що генерують для роботи пар, наприклад на електростанціях, суднах з паротурбінними двигунами і т.д.

    Крім того, перед проектуванням необхідно вибрати тип газової установкипожежогасіння – централізований чи модульний. Вибір залежить від величини об'єкта, його архітектури, поверховості та кількості окремих приміщень. Монтаж установки пожежогасіння централізованого типу є доцільним для захисту трьох і більше приміщень у межах одного об'єкта, відстань між якими не перевищує 100м.

    При цьому слід врахувати, що централізовані системи оподатковуються великою кількістю вимог нормативного НПБ 88-2001 – основного нормативного документа, що регламентує проектування, розрахунок та монтаж. протипожежних установок. Газові модулі пожежогасіння за своїм виконанням діляться на унітарні модулі – включають у свою конструкцію одну ємність зі стиснутою або зрідженою газовою сумішшю гасіння та газом витіснячем; та батареї – кілька балонів, з'єднаних колектором. За підсумками плану розробляється проект газового пожежогасіння.

    Проектування протипожежної системи із застосуванням ГОС

    Бажано, щоб весь комплекс робіт, пов'язаних із оснащенням об'єкту протипожежною системою(Проектування, розрахунок, монтаж, налагодження, технічне обслуговування) здійснювався однією фірмою-виконавцем. Проектування та розрахунок системи газового пожежогасіння проводиться представником фірми-установника відповідно до НПБ 88-2001 та ГОСТ Р 50968. Розрахунок параметрів установки (кількість та тип вогнегасної речовини, централізація, кількість модулів тощо) проводиться виходячи з наступних параметрів:

    • кількість приміщень, їх обсяг, наявність підвісної стелі, фальшстен.
    • площа постійно відкритих отворів.
    • температурний, барометричний та гігрометричний (вологість повітря) режим на об'єкті.
    • наявність та режим роботи персоналу (шляхи та час евакуації персоналу у разі пожежі).

    Під час розрахунку кошторису на встановлення обладнання системи пожежогасіння слід враховувати деякі специфічні аспекти. Наприклад, вартість одного кілограма вогнегасної газосуміші більша при використанні модулів зі стисненим газом, так як кожен такий модуль містить меншу масу речовини, ніж модуль зі зрідженим газом, отже, останніх потрібно менше.

    Вартість монтажу та технічного обслуговування централізованої системигасіння, зазвичай, менше, проте, якщо об'єкт має кілька досить віддалених приміщень, економія «з'їдається» вартістю трубопроводів.

    Монтаж та технічне обслуговування станції газового пожежогасіння

    Перед початком монтажних робітзі складання установки газового пожежогасіння необхідно переконатися в наявності сертифікатів на устаткування, що підлягає обов'язковій сертифікації, і перевірити наявність ліцензії на роботи з газовим, пневматичним і гідравлічним обладнанням у фірми-установника.

    Приміщення, оснащене станцією газового пожежогасіння, обов'язково обладнано витяжною вентиляцієюдля видалення повітря. Кратність видалення повітря дорівнює трьом для хладонів та шести для деоксидантів.

    Фірма-виробник здійснює монтаж модулів пожежогасіння або централізованих балонних резервуарів, магістральних та розподільчих трубопроводів та пускових систем. Модульна або централізовано-трубопровідна частина станції газового гасіння інтегрується в єдину автоматизовану системууправління та контролю.

    Трубопроводи та елементи системи автоматизованого керування не повинні порушувати зовнішній виглядта функціональність приміщень. Після закінчення монтажу та налагодження, оформляється акт виконаних робіт, та акт приймання-передачі до яких додаються протоколи випробувань та технічні паспорти використаного обладнання. Укладається договір на технічне обслуговування.

    Випробування працездатності обладнання повторюються на рідше ніж один раз на п'ять років. Технічне обслуговування газових систем гасіння включає:

    • регулярні випробування працездатності елементів станції газового гасіння;
    • регламентні роботи та поточний ремонтобладнання;
    • вагові випробування модулів відсутність витоку ГОС.

    Незважаючи на певні труднощі, пов'язані з монтажем та використанням, газові системи пожежогасіння мають низку безперечних переваг та високої ефективності у своїй галузі застосування.

    Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

    Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

    Розміщено на http://allbest.ru

    Недержавне освітня установасереднього професійної освітиЮридичний коледж Міжнародної поліцейської асоціації

    Курсова робота

    Вогнегасні речовини, що застосовуються в автоматичних установках пожежогасіння

    Виконав: Горбушин Ілля Миколайович

    Курс 3 група 4411

    Спеціальність: 280703 Пожежна безпека

    Керівник: Пєскічов С.В.

    Вступ

    1. Класифікація вогнегасних речовин

    1.1 Водяні установки

    1.2 Порошкові установки

    1.3 Газові установки

    1.4 Пінні установки

    1.5 Аерозольні установки

    1.6 Комбінована установка

    2. Випадки, у яких встановлення автоматичних систем пожежогасіння є обов'язковим.

    2.1 Переваги та недоліки автоматичного пожежогасіння

    Висновок

    бібліографічний список

    Вступ

    Автоматичні системи пожежогасіння служать для швидкого реагування на ознаки займання та запобігання пожежі. Їх можна порівняти з пожежною командою, яка постійно перебуває на об'єкті.

    Автоматичні системи пожежогасіння можуть бути встановлені практично в будь-якому приміщенні. Найбільш актуальними місцями розміщення подібних систем є великі стоянки закритого типу, серверні кімнати, виробничі приміщення, де є можливість займання в процесі виробництва, архіви документів тощо.

    1. Класифікаціяавтоматичнихсистемпожежогасіння

    Установки пожежогасіння - сукупність стаціонарних технічних засобівгасіння пожежі шляхом випуску вогнегасної речовини. Установки пожежогасіння повинні забезпечувати локалізацію чи ліквідацію пожежі.

    Установки пожежогасіння по конструктивному пристрої поділяються на агрегатні та модульні.

    За ступенем автоматизації – на автоматичні, автоматизовані та ручні.

    За видом вогнегасної речовини - на водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні та комбіновані.

    За способом гасіння - на об'ємні, поверхневі, локально-об'ємні та локально-поверхневі.

    1. 1 Водяніустановки

    Водяні установки бувають спринклерні та дренчерні. Спринклерні установки призначені для локального гасіння вогнищ пожежі в приміщеннях, що швидко займаються, наприклад, дерев'яних, а дренчерні - для гасіння пожежі відразу на всій території об'єкта.

    У спринклерних системах гасіння зрошувач (спринклер) монтується в трубопровід, заповнений водою, спеціальною піною (якщо у приміщенні температура вище 5°С) чи повітрям (якщо у приміщенні температура нижче 5°С). При цьому вогнегасна речовина постійно знаходиться під тиском. Існують комбіновані спринклерні системи, в яких трубопровід заповнений водою, а живильний і розподільний - можуть заповнюватися повітрям або водою в залежності від сезону. Зрошувач закритий тепловим замком, який є спеціальною колбою, розрахованою на розгерметизацію при досягненні певної температури навколишнього середовища.

    Після розгерметизації спринклера тиск у трубопроводі стає меншим, завдяки чому відкривається спеціальний клапану вузлі управління. Після цього вода прямує до детектора, який фіксує спрацьовування та подає командний сигнал на включення насоса.

    Спринклерні системи пожежогасіння служать для локального виявлення та ліквідації вогнищ загорянь зі спрацьовуванням протипожежної сигналізації, спеціальних систем оповіщення, захисту від диму, управління евакуацією та наданням інформації про місця загоряння. Термін експлуатації зрошувачів, що не спрацювали, складає десять років, спрацювали або пошкоджені спринклери підлягають повній заміні. Під час проектування трубопровідної мережі її поділяють на секції. Кожна з таких секцій може обслуговувати одне або кілька приміщень, а також може мати окремий вузол управління протипожежною системою. За робочий тиску трубопроводі відповідає автоматичний насос.

    Дренчерні автоматичні системи пожежогасіння (дренчерні завіси) відрізняються від спринклерних тим, що у них відсутні теплові замки. Також вони відрізняються великою витратою води та можливістю одночасного спрацьовування всіх зрошувачів. Сопла зрошувачів бувають різних видів: струминними з високим тиском, двофазними газодинамічними, з розпиленням рідини за допомогою наголосу з дефлекторами або шляхом взаємодії струменів. p align="justify"> При проектуванні дренчерних завіс враховуються: тип дренчера, передбачуваний напір, відстань між зрошувачами та їх кількість, потужність насосів, діаметр трубопроводу, обсяг резервуарів з рідиною, висота установки дренчерів.

    Дренчерні завіси вирішують такі завдання:

    · локалізація пожежі;

    · Розбиття площ на контрольовані сектори та недопущення поширення загорянь, а також шкідливих продуктів горіння за межі сектора;

    · Охолодження технологічного обладнаннядо прийнятних температур.

    Останнім часом широкого застосування набули автоматичні системи пожежогасіння, що використовують тонкорозпорошену воду. Розмір крапель після розпилення може сягати 150 мікрон. Перевага такої технології полягає у більш ефективному витрачанні води. У разі гасіння спалахів за допомогою звичайних установок лише третина від загального обсягу води використовується для ліквідації вогню. Технологія гасіння дрібнодисперсною водою створює водяний туман, що усуває спалах. Така технологія дозволяє ліквідувати пожежі з високим ступенемефективності при раціональній витраті води

    1.2 Порошковіустановки

    Принцип дії таких пристроїв ґрунтується на гасінні загоряння за допомогою подачі в осередки пожежі дрібнодисперсного порошкового складу. Згідно чинним нормампожежної безпеки, всі громадські та адміністративні будівлі, технологічні приміщення та електроустановки, а також складські та виробничі приміщення повинні бути обладнані автоматичними порошковими установками.

    Установки не забезпечують повного припинення горіння та не повинні застосовуватися для гасіння пожеж:

    · горючих матеріалів, схильних до самозаймання і тління всередині обсягу речовини (тирса, бавовна, трав'яне борошно, папір та ін.);

    · хімічних речовин та їх сумішей, пірофорних та полімерних матеріалів, схильних до тління та горіння без доступу повітря.

    1.3 Газовіустановки

    Призначення газових установок пожежогасіння полягає у виявленні вогнищ загоряння та подачі особливого вогнегасного газу. Вони застосовуються діючі склади як зріджених чи стиснутих газів.

    До стиснених вогнегасних сумішей відносять, наприклад, Аргоніт та Інерген. В основу всіх складів входять природні гази, які вже присутні в повітрі, наприклад, азот, діоксид вуглецю, гелій, аргон, тому їх використання не завдає шкоди атмосфері. Спосіб гасіння такими газовими сумішами ґрунтується на заміщенні кисню. Відомо, що процес горіння підтримується тільки при вмісті кисню в повітрі щонайменше 12-15%. При викиді зріджених або стиснутих газів кількість кисню падає нижче за вищевказані цифри, що призводить до згасання полум'я. Необхідно враховувати, що різке зниження рівня кисню всередині приміщення, в якому присутні люди, може призвести до запаморочення або навіть непритомності, отже, при застосуванні таких сумішей, що вогнегасять, зазвичай необхідно проведення евакуації. До зріджених газів, що застосовуються з метою пожежогасіння, відносяться: вуглекислий газ, суміші та синтезовані гази на основі фтору, наприклад, хладони, FM-200, шестифториста сірка, Novec 1230. Хладони поділяються на озонобезпечні та озоноруйнуючі. Одні можуть застосовуватися без евакуації, інші - лише у приміщеннях за відсутності людей. Газові установки найбільше підходять для забезпечення безпечної роботиелектроустаткування, що знаходиться під електричною напругою. Як вогнегасні речовини використовуються зріджені та стислі гази.

    Зріджені:

    · Хладон23;

    · Хладон125;

    · Хладон218;

    · хладон227еа;

    · хладон318Ц;

    · шестифосфорна сірка;

    · Інерген.

    1.4 Пінніустановки

    Пінні установки пожежогасіння використовуються переважно для гасіння легкозаймистих рідин та горючих рідин у резервуарах, горючих речовин та нафтопродуктів, розташованих як усередині будівель, так і поза ними. Дренчерні установки пінного АПТ використовуються для захисту локальних зон будівель, електроапаратів, трансформаторів. Спринклерні та дренчерні установки водяного та пінного пожежогасіння мають досить близьке призначення та пристрій. Особливість пінних установок АПТ - наявність резервуару з піноутворювачем та дозуючих пристроїв при роздільному зберіганні компонентів вогнегасної речовини.

    Використовуються такі дозувальні пристрої:

    · Насоси-дозатори, що забезпечують подачу піноутворювача в трубопровід;

    · автоматичні дозатори з трубою Вентурі та діафрагмово-плунжерним регулятором (при збільшенні витрати води зростає перепад тиску у трубі Вентурі, регулятор забезпечує подачу додаткової кількості піноутворювача);

    · пінозмішувачі ежекторного типу;

    · Баки-дозатори, що використовують перепад тиску, що створюється трубою Вентурі.

    Інша відмінна особливістьустановок пінного пожежогасіння – застосування пінних зрошувачів чи генераторів. Існує ряд недоліків, властивих усім системам водяного та пінного пожежогасіння: залежність від джерел водопостачання; складність гасіння приміщень із електроустановками; складність технічного обслуговування; великий, а часто непоправний, збиток будівлі, що захищається.

    1.5 Аерозольніустановки

    Вперше застосування аерозольних засобів для гасіння пожеж описано в 1819 р. Шумлянським, який використовував для цього димний порох, глину і воду. У 1846 р. Кюн запропонував коробки, споряджені сумішшю селітри, сірки та вугілля (димний порох), які рекомендував кидати в палаюче приміщення і щільно зачиняти двері. Незабаром застосування аерозолів було припинено внаслідок їх низької ефективності, особливо у негерметичних приміщеннях.

    Установки об'ємного аерозольного пожежогасіння не забезпечують повного припинення горіння (ліквідації пожежі) та не повинні застосовуватись для гасіння:

    · волокнистих, сипких, пористих та інших горючих матеріалів, схильних до самозаймання та (або) тління всередині шару (обсягу) речовини (тирса, бавовна, трав'яне борошно та ін.);

    · хімічних речовин та їх сумішей, полімерних матеріалів, схильних до тління та горіння без доступу повітря;

    · гідридів металів та пірофорних речовин;

    · Порошків металів (магній, титан, цирконій та ін).

    Забороняється застосування установок:

    · У приміщеннях, які не можуть бути покинуті людьми до початку роботи генераторів;

    · Приміщеннях з великою кількістю людей (50 осіб і більше);

    · приміщеннях будівель та споруд III і нижче ступеня вогнестійкості за СНиП 21-01-97 установок з використанням генераторів вогнегасного аерозолю, що мають температуру понад 400 ° C за межами зони, що відстань на 150 мм від зовнішньої поверхні генератора.

    1.6 Комбінованавстановлення

    Автоматична установка комбінованого пожежогасіння (АУКП) - установка, що забезпечує гасіння пожежі за допомогою кількох вогнегасних речовин.

    Зазвичай АУКП є комбінацією двох індивідуальних установокпожежогасіння, що мають загальний об'єкт захисту та алгоритм роботи (наприклад, комбінації вогнегасних речовин: порошок-піна середньої кратності; порошок-піна низької кратності; порошок-розпилена вода; газ-піна середньої кратності; газ-піна низької кратності; газ-розпилена вода; газ-газ; порошок-газ). Вибір комбінації вогнегасних речовин повинен враховувати особливості пожежогасіння: швидкість розвитку пожежі, наявність нагрітих поверхонь, що захищаються тощо.

    2. Випадки,вякихвстановленняавтоматичнихсистемпожежогасінняобов'язкова

    пожежогасіння спринклерний автоматичний дренчерний

    Відповідно до чинних норм пожежної безпеки, вищезазначеними системами обов'язково повинні бути оснащені:

    · дата-центри, серверні кімнати, ЦОД – центри обробки даних, а також інші приміщення, призначені для зберігання та обробки інформації та музейних цінностей;

    · Підземні автомобільні стоянки закритого типу; надземні стоянки, що мають понад один поверх;

    · Одноповерхові будівлі, збудовані з легенів металевих конструкційіз застосуванням горючих утеплювачів: громадського призначення – площею понад 800 м2, адміністративно-побутового призначення – площею понад 1200 м2;

    · будівлі з торгівлі легкозаймистими, а також горючими рідинами та матеріалами, крім торгуючих фасуваннями об'ємом до 20 літрів;

    · будівлі, що мають висоту понад 30 метрів (крім виробничих будівель, що входять до категорії пожежної небезпеки«Г» та «Д», а також житлових будівель);

    · будівлі підприємств торгівлі (крім тих, що займаються торгівлею та складуванням виробів, виготовлених з негорючих матеріалів): понад 200 м2 – у цокольному або підвальному поверхах, понад 3500 м2 – у наземній частині будівлі;

    · Усі одноповерхові виставкові зали площею понад 1000 м2, а також вище двох поверхів;

    · Кіноконцертні та концертні зали місткістю понад 800 місць;

    · Інші будівлі та споруди відповідно до норм пожежної безпеки.

    2.1 Перевагиінедолікиавтоматичногопожежогасіння

    Не всі речовини, що використовуються для пожежогасіння, безпечні для людського організму: одні містять у своєму складі хлор та бром, які негативно впливають на внутрішні органи; інші різко знижують ступінь вмісту кисню повітря, що може викликати ядуху і призвести до втрати свідомості; треті дратують дихальну та зорову системиорганізму.

    Ліквідація пожеж за допомогою води - один із найбільш ефективних та безпечних методів для більшості випадків. Однак такий спосіб боротьби з загораннями потребує великих витрат на воду, необхідну для гасіння пожежі. Потрібне будівництво капітальних інженерних споруддля безперебійної подачі води. До того ж вода при гасінні може завдати серйозних матеріальних збитків.

    Серед переваг газових установок слід зазначити такі:

    · Гасіння пожеж з їх допомогою не призводить до корозії обладнання;

    · Наслідки їх застосування легко ліквідуються за допомогою стандартного провітрювання приміщення;

    · Вони не бояться підвищення температури і не замерзають.

    Поряд із вищезазначеними перевагами, недоліком деяких газів є їхня досить висока небезпека для людини. Проте останнім часом вченими розроблені абсолютно безпечні газоподібні речовини, наприклад, Novec 1230. Крім безпеки для людського здоров'я, незаперечною перевагою цієї речовини є її нешкідливість для атмосфери. Novec 1230 абсолютно безпечний для озонового шару, не містить хлору та брому, його молекули повністю розпадаються під впливом ультрафіолетового випромінюванняприблизно п'ять днів. До того ж, він не небезпечний для будь-якого майна. Ця речовина сертифікована, включаючи відповідність правилам і нормам пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічним нормативам і може застосовуватися на всій території Росії. Автоматична система пожежогасіння, що використовує Novec 1230, здатна швидко усунути пожежі різних класів складності.

    Застосування порошкових систем для гасіння пожеж є абсолютно нешкідливим для людського організму. Порошок дуже зручний у використанні і коштує зовсім небагато. Він не завдає шкоди приміщенню та майну, але має невеликий термін зберігання.

    Висновок

    Метою застосування автоматичних установокпожежогасіння є локалізація та гасіння вогнищ займання, збереження життів людей та тварин, а також нерухомого та рухомого майна. Використання подібних засобів є найбільш ефективним методомборотьби із пожежами. На відміну від ручних засобів пожежогасіння та систем сигналізації, вони створюють усі необхідні умовидля результативної та оперативної локалізації пожеж із мінімальним ризиком для здоров'я та життя.

    Бібліографічнийперелік

    1. ФЗ №123 від 22.07.2008р. « Технічний регламентпро вимоги пожежної безпеки»

    2. Смирнов Н.В., Царіченко С.Г., Здор В.Л. та ін. «Нормативно-технічна документація про проектування, монтаж та експлуатацію установок пожежогасіння, пожежної сигналізації та систем димовидалення» М., 2004;

    3. Баратай О.М. «Пожежвибухонебезпечність речовин і матеріалів та засоби їх гасіння» М., 2003.

    Розміщено на Allbest.ru

    Подібні документи

      Пожежний захистта способи гасіння пожеж. Вогнегасні речовини та матеріали: охолодження, ізоляція, розведення, хімічне гальмування реакції горіння. Мобільні засоби та установки пожежогасіння. Основні види автоматичних установок пожежогасіння.

      реферат, доданий 20.12.2010

      Характеристика повітряно-механічної піни, галоїдованих вуглеводнів, вогнегасних порошків. Класифікація пожеж та рекомендовані вогнегасні засоби. Хімічні, повітряно-пінні, вуглекислотні, вуглекислотно-брометилові та аерозольні вогнегасники.

      лабораторна робота , доданий 19.03.2016

      Нехтування нормами пожежної безпеки як причина проблеми пожеж на об'єктах. Історія виникнення установок пожежогасіння. Класифікація та застосування автоматичних установок гасіння пожежі, вимоги до них. Встановлення пінного пожежогасіння.

      реферат, доданий 21.01.2016

      Обґрунтування необхідності застосування автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння. Вибір параметрів системи захисту пожежонебезпечного об'єкта та виду вогнегасної речовини. Відомості про організацію виробництва та ведення монтажних робіт.

      курсова робота , доданий 28.03.2014

      Вогнегасні речовини та апарати пожежогасіння. Вода. Піна. Гази. Інгібітори. Апарати пожежогасіння. Пожежна сигналізація. Пожежна профілактика Протипожежні розриви. Протипожежні перешкоди. Шляхи евакуації

      реферат, доданий 21.05.2002

      Класифікація пожеж та способи їх гасіння. Аналіз існуючих на даний момент вогнегасних речовин, їх характеристики та способи застосування під час ліквідації пожеж. Вогнегасний ефект піни. Пристрій, призначення та принцип роботи пінних вогнегасників.

      реферат, доданий 06.04.2015

      Пожежна сигналізація як запобіжний захід великих пожеж: приймально-контрольні станції; теплові, димові, світлові та звукові пожежні сповіщувачі. Засоби пожежогасіння. Вогнегасні речовини. Підвищення пожежостійкості об'єктів економіки.

      контрольна робота , доданий 07.12.2007

      Характеристика сучасних технологійпожежогасіння, заснованих на гасінні тонкорозпорошеною водою та тонкорозпорошеними вогнегасними речовинами. Основні технічні характеристикиранцевий та пересувний установокпожежогасіння та пожежних автомобілів.

      реферат, доданий 21.12.2010

      Правильний вибір та засобів пожежогасіння в залежності від особливостей об'єктів, що захищаються. Фізико-хімічні та пожежо-вибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів. Проектування та розрахунок основних параметрів системи автоматичного пожежогасіння.

      курсова робота , доданий 20.07.2014

      Фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості речовин. Вибір виду вогнегасної речовини та моделювання пожежі. Гідравлічний розрахунок установки пожежогасіння, компонування та функціональна схема. Розробка інструкції для обслуговуючого та чергового персоналу.

    Наявність будь-якому об'єкті народного господарства автоматичної системи гасіння пожеж регламентується нормативними актами. Встановлення подібних систем обов'язкове у приміщеннях, де зберігається важлива інформація(наприклад, у серверній кімнаті). Вони необхідні на закритих автомобільних стоянках, складах, майстернях з ремонту різних виробів. Інші приміщення також повинні обладнатися такими засобами захисту, залежно від площі території та функціонального призначення.

    Газове пожежогасіння є одним із видів автоматичного гасіння пожежі.

    Такі підсистеми є резервуар, який наповнюється спеціальною речовиною, призначеною для гасіння вогнища займання, а також сукупність спеціальних керуючих та контролюючих пристроїв, трубопроводів та розпилювачів. Автоматичні системи гасіння пожеж класифікують залежно від речовин, які використовуються. У практиці використовують газове, водяне, пінне, водно-пінне, порошкове, аерозольне пожежогасіння, а також погашення пожежі за допомогою тонкорозпорошеної води.

    Основні аспекти газового пожежогасіння

    Газова пожежогасіння є окремим видомліквідації пожеж, при яких застосовуються спеціальні газові речовини. Такий спосіб є оптимальним, оскільки при спрацьовуванні захисної лінії все обладнання, що знаходиться в приміщенні, зберігається і не піддається впливу спеціальних засобівгасіння пожеж. Ця підсистема коштує дорожче за інших. У практиці такий вид захисту встановлюють у герметично закритих приміщеннях чи місцях зберігання цінних речей. Використання газу дозволяє гасити пожежу ефективно, оскільки заповнюється весь периметр об'єкта. Газ проникає у важкодоступні місця, куди може потрапити піна чи порошок.

    На відео – презентація системи газового пожежогасіння:

    Перевагами застосування системи газового пожежогасіння є:

    • Відсутність негативного впливуна озоновий шар;
    • При використанні газу не утворюється парниковий ефект;
    • Такі спецзасоби мають тривалий термін зберігання;
    • У разі контакту з вогнем не утворюються отруйні чи токсичні сполуки;
    • Короткочасне гасіння пожежі;
    • відсутні суттєві перепадиатмосферного тиску;
    • Система газового пожежогасіння дозволяє погасити вогонь у кількох приміщеннях одночасно.

    Використання подібних протипожежних засобівможе мати модульний та централізований тип управління. Великих фінансових витрат під час встановлення обладнання не потрібно. Важливим аспектом є своєчасне заповнення модулем гасіння після автоматичного спрацьовування системи. Використання газу з метою гасіння пожежі класифікують на три класи за ознакою предмета, загоряння якого сталося:

    • Клас «А» – тверді горючі речовини та матеріали (пластмаса, тканина, папір, дерево тощо);
    • Клас «В» - легкозаймисті паливно-мастильні матеріали (масло, нафтопродукти, бензин, лаки, фарби тощо);
    • Клас "С" - горючі гази.

    Газове пожежогасіння згідно з діючими нормами безпеки може включати такі вогнегасні речовини:

    • Двоокис вуглецю (СО2);
    • Хладон (CF3H), 125 (C2F5H), 218 (C3F8), 227 (C3F7H), 318 (С4F8Н);
    • Сірку шестифтористу (SF6);
    • Аргон (Ar);
    • Азот;
    • Інерген;
    • Аргоніт;
    • Газові суміші

    Комплексний склад систем газового гасіння пожеж

    Системи газового пожежогасіння складаються з таких компонентів:

    • спеціальних модулів;
    • розподільчих пристроїв;
    • Насадок;
    • Трубопровід.

    Спеціальні модулі призначені для зберігання газу. При автоматичному спрацьовуванні пристрою через трубопроводи газ виводиться назовні. Модулі виготовлені у вигляді балонів. Балони оснащені запірно-пусковим механізмом. Виготовлені вони можуть з різних матеріалів. Залежно від функціональних особливостейсистеми в цілому, обсяг та тиск також можуть бути різноманітними. Як показує практика, найчастіше для виготовлення балонів застосовується високоміцна сталь. З внутрішньої сторониємності покриваються полімерною речовиною. Така обробка виконує антикорозійну функцію.

    Запірно-пусковий механізм працює за допомогою електромагніту чи піропатрону. При великій площі приміщення газове гасіння пожежі включає кілька установок, а для невеликих приміщеньдостатньо однієї. Розподільні пристроївстановлюються для переміщення гасіння речовини в трубопровід. Подано цей пристрій у вигляді потрійного вентиля. Конструкція обладнана замикаючим клапаном і механізмом, який дозволяє піднімати речовину та направляти її в трубопровід.

    Управління механізмом розподілу газу можна здійснювати вручну чи дистанційно.

    Насадки дозволяють розпорошувати речовину, що гасить. Вони встановлюються зазвичай на трубопроводи. У насадці утворюється тиск, під яким виходить газ. Встановлений тискдозволяє визначити дальність розпилення. Розпилення повинно проводитися всебічно: під кутом 360º. Трубопроводи транспортують газ до насадок. Газове пожежогасіння проектується згідно з різними технічним параметрам. Перетин, обсяг та довжина трубопроводів визначається індивідуально для кожного приміщення, щоб подача газу була оперативною. У місцях з великим коефіцієнтом пожежної небезпеки використовують сталеві трубопроводи.

    Сфера застосування системи

    Газове пожежогасіння призначене для використання у приміщеннях, де знаходяться цінні речі або дороге обладнання. Наприклад, у серверних кімнатах, де встановлено електронне обладнання, має монтуватися саме така система. Використання води, порошку або піни під час гасіння пожежі може призвести до виходу техніки з ладу. Такий вид пожежогасіння використовують у місцях, де зберігаються реліквії, історичні пам'ятки культури: у музеях, бібліотеках.

    Поряд із використанням газу для гасіння пожежі може застосовуватися технологія ізоляції. За наявності спеціальних установок у разі виникнення вогнища загоряння ліквідується доступ кисню. Рівень кисню знижується до мінімуму, у якому підтримка процесу горіння неможлива. У місцях великого скупченнягромадян (вокзалах, аеропортах) для газових систем застосовуються спеціальні составы. У разі обмежувати доступ кисню не можна. Кожна система пожежогасіння проектується індивідуально, з урахуванням багатьох факторів.

    На відео показано, як виробляється газове пожежогасіння виробничого приміщення:

    Проектування установки комплексу газового пожежогасіння

    При встановленні на об'єкті лінії газового пожежогасіння необхідно скласти робочий проект, який включає наступні розділи:

    • Пояснювальну записку;
    • технологічну частину;
    • Електротехнічна частина;
    • Опис специфіки обладнання та матеріалів;
    • Кошторис (її наявність залежить від вимог замовника).

    Пояснювальна записка обов'язково має містити загальні положення, призначення, коротку характеристикуоб'єкта, що охороняється. У загальних положенняхвказується підстава проектування системи та найменування об'єкта. Обов'язково перераховуються нормативні документи, які використовувалися при складанні проектної документації. Далі вказується модель газової установки, її призначення та функціональність. Характеристика приміщень містить вказівку площі об'єкта, що захищається. Зазначаються такі показники:

    • Атмосферний тиск;
    • Температура повітря;
    • Вологість;
    • Технічна характеристика вентиляції;
    • Особливості споруд;
    • Класифікуються зони.

    У технологічній частині документації міститься опис комплексної установки пожежогасіння. Описуються всі складові елементи: тип модуля, сертифікати пожежної безпеки, розпилювачі, насадки, трубопроводи і т. п. У цьому ж підрозділі подаються формули розрахунків, які містять інформацію про концентрацію речовини, що гасить, в конкретному приміщенні. Однією з основних формул є розрахунок часу на евакуацію всіх людей із приміщення. Вказується час припинення роботи устаткування. В середньому цей час складає 10 секунд. Затримка спрацьовування автоматичної системи пожежогасіння газом небажана, оскільки призначена для ліквідації вогнища займання на ранній стадії.

    При виконанні розрахунків необхідно обов'язково враховувати конструкції, які постійно відкриті.

    Електротехнічний розділ документації містить такі положення:

    • Принципи вибору пристроїв, що сповіщають про виникнення пожежі;
    • Їх найменування, тип, номер сертифікату;
    • Опис приймального, контрольного та керуючого механізмів, їх серійні номери та номери сертифікатів;
    • Коротко описуються функціональні можливостіприладу;
    • Принцип роботи обладнання (обов'язково включає чотири підрозділи, у т. ч. режими «Автоматика включена та вимкнена», дистанційний та модульний пуск, електропостачання);
    • Елементний склад та їх розміщення;
    • Місце встановлення та технічні вимогидо нього;
    • Маркування дротів, кабелю, порядок їх кладки;
    • Склад осіб (професійний та кваліфікаційний), які здійснюють встановлення та обслуговування обладнання;
    • Опис необхідного кваліфікаційного рівня;
    • Чисельність обслуговуючого персоналу;
    • Перелік заходів щодо охорони праці;
    • Інструктаж з техніки безпеки;
    • Вимоги до осіб, які здійснюють обслуговування механізмів;
    • Алгоритм дій у разі спрацьовування системи та виникнення пожежі.

    Проектування, встановлення, а також обслуговування систем пожежогасіння виконують спеціалізовані фірми.