Газове пожежогасіння. Особливості проектування автоматичних систем газового пожежогасіння Акт випробування трубопроводів системи газового пожежогасіння зразок

Чому «ТОВ Нова Хвиля»

    спеціальна пропозиція щодо ціни для користувачів майданчика БізОрг;

    своєчасне виконання взятих зобов'язань;

    різноманітні методи оплати.

Чекаємо на Ваш дзвінок!

FAQ

  • Як залишити заявку?

    Щоб залишити заявку на «Опресування трубопроводів установок пожежогасіння», зв'яжіться з фірмою «ТОВ Нова Хвиля» за контактними даними, які вказані у правому верхньому кутку. Обов'язково вкажіть, що знайшли організацію на майданчику БІЗОРГ.


  • Де дізнатися більше повну інформаціюпро організацію «ТОВ Нова Хвиля»?

    Для отримання докладних даних про організацію перейдіть у верхньому правому кутку за посиланням з назвою фірми. Потім перейдіть на цікаву вкладку з описом.


  • Пропозиція описана з помилками, контактний номер телефону не відповідає тощо.

    Якщо у вас виникли проблеми при взаємодії з «ТОВ Нова Хвиля» – повідомте ідентифікатори організації (10676) та товару/послуги (50780) до нашої служби підтримки користувачів.


Службова інформація

    «Опресування трубопроводів установок пожежогасіння» можна знайти в наступній категорії: «Проектування та обслуговування систем пожежогасіння».

Сторінка 10 з 14

Змонтовані трубопроводи пожежогасіння після зовнішнього огляду піддаються випробуванню на міцність та щільність. Випробування проводиться монтажною організацією у присутності замовника. Зовнішнім оглядом перевіряється відповідність змонтованих трубопроводів проекту та відповідність якості виконаних робіт технічним умовам. Міцність та щільність змонтованих трубопроводів визначаються гідравлічними та пневматичними випробуваннями шляхом створення в них пробного тиску. Випробовуванням піддається вся лінія-від станції до насадок. Допускається проведення випробування частинами за погодженням із замовником.
Перед проведенням випробувань перевіряються стики, з'єднання, місця зварювання, кріплення для виявлення дефектів: тріщин, непроварів зварних швів, нещільностей і т.д. Проводяться продування стисненим повітрям і перевірка виходу повітря через усі насадки або отвори, необхідних випадках- Промивання трубопроводів.
До початку випробувань трубопроводи від'єднуються від установки пожежогасіння, вивертаються насадки і їх місце встановлюються заглушки.
Трубопроводи, що підводять випробувальну рідину чи повітря від насосів, компресорів, балонів тощо. до випробуваних трубопроводів, попередньо випробовуються гідравлічним тискомв зібраному виглядіз -запірною арматурою та манометрами.
Випробувальний тиск ри, створюваний у трубопроводах, має дорівнювати 1,25 рр (рр - робочий тиск). Робочий тиск (напір) вогнегасних складів у трубопроводах становить, МПа (кгс/см 2): у піногенераторів 0,4-0,6 (4-6), води у зрошувачів 0,2-0,6 (2-6) вуглекислоти (газу) - 7,5 (75), парів фреону 0,2-0,4 (2-4), азоту 15 (150).
Підйом тиску при гідравлічних випробуваннях трубопроводів проводиться за ступенями: перший ступінь 0,05-0,2 МПа (0,5-2 кгс/см 2); друга -до 0,5 рр; третя – до рр; четверта - до рі.
Гідравлічні випробування на проміжних щаблях підйому тиску повинні мати витримку протягом 1-3 хв, під час якої манометром встановлюється відсутність падіння тиску в трубопроводах.
Під випробувальним тиском трубопроводи витримуються протягом 5 хв, потім тиск плавно знижується до робочого та проводиться ретельний огляд трубопроводів.
Газові трубопроводивважаються придатними до експлуатації, якщо при витримці рр протягом 1 години падіння тиску не буде більше 10% від рр і при огляді не будуть виявлені зміни форми, тріщин і течій.
Трубопроводи водяного та пінного пожежогасіння витримуються під тиском 1,25 рр [але не менше рр+ +0,3МПа (3кгс/см 2)] протягом 10 хв, потім тиск поступово знижується до рр і проводиться ретельний огляд всіх зварних з'єднань та прилеглих до ним ділянок. Мережа трубопроводів вважається такою, що витримала гідравлічне випробування, якщо не виявлено ознак розриву, течі в зварних з'єднаннях і видимих ​​залишкових деформацій.
Промивання та гідравлічні випробування трубопроводів проводяться в умовах, що виключають небезпеку їх заморожування.
Після закінчення випробувань із трубопроводів спускається випробувальна рідина (вода) і в необхідних випадках проводиться продування стисненим повітрям.
Випробування на щільність з'єднань трубопроводів пневматичним тиском дозволяється проводити тільки після випробувань на міцність гідравлічним тиском. При пневматичних випробуваннях як випробувальне середовище застосовується повітря або інертний газ, тиск у трубопроводі піднімається до 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ).
Трубопроводи вважаються такими, що витримали випробування на щільність, якщо при витримці під тиском протягом 24 годин падіння тиску не буде більше 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2 ) і при огляді не буде виявлено випучин, тріщин і теч. Для перевірки витоків застосовується водна емульсія, що спінюється, мильних складів.
Усунення дефектів на трубопроводі під час пневматичних випробувань, а саме: обстукування труб молотком, ущільнення з'єднань, зачеканка швів - небезпечно та категорично забороняється.
Проведення гідравлічних та пневматичних випробувань трубопроводів оформляється актами (див. додатки 1,2).

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕРЖАВНА ПРОТИПОЖЕЖНА СЛУЖБА

НОРМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОТУШЕННЯ АВТОМАТИЧНІ

НОРМИ І ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

НВБ 22-96

МОСКВА 1997

Розроблено Всеросійським науково-дослідним інститутом протипожежної оборони (ВНДІПО) МВС Росії. Внесено та підготовлено до затвердження нормативно-технічним відділом Головного управління Державної протипожежної служби (ГУДПС) МВС Росії. Затверджено головним державним інспектором Російської Федераціїз пожежного нагляду. Узгоджено з Мінбудом Росії (лист № 13-691 від 19.12.1996 р.). Введено в дію наказом ГУДПС МВС Росії від 31.12.1996 р. № 62. Натомість СНиП 2.04.09-84 у частині, що відноситься до автоматичних установок газового пожежогасіння (розділ 3). Дата введення в дію 01.03.1997р.

Норми Державної протипожежної служби МВС Росії

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОТУШЕННЯ АВТОМАТИЧНІ.

Норми та правила проектування та застосування

AUTOMATIC GAS FIRE EXTINGUISHING INSTALLATIONS.

Standards and rules of desing and used

Дата запровадження 01.03.1997 р.

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на проектування та застосування установок газового пожежогасіння автоматичних (далі за текстом - АУГП). Дані Норми не визначають сферу застосування та не поширюються на АУГП для будівель та споруд, що проектуються за спеціальними нормами. транспортних засобів. Застосування АУГП залежно від функціонального призначення будівель і споруд, ступеня вогнестійкості, категорії вибухонебезпечності та інших показників визначається відповідними чинними нормативно-технічними документами, затвердженими в установленому порядку. При проектуванні повинні виконуватися, крім цих норм, вимоги інших федеральних нормативних документіву сфері пожежної безпеки.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах використані посилання такі документи: ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги. ГОСТ 12.2.047-86 Пожежна техніка. Терміни та визначення. ГОСТ 12.1.033-81 Пожежна безпека. Терміни та визначення. ГОСТ 12.4.009-83 Пожежна техніка захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування. ГОСТ 27331-87 Пожежна техніка. Класифікація пожеж. ГОСТ 27990-88 Засоби охоронної, пожежної та охоронно- пожежної сигналізації. Загальні вимоги. ГОСТ 14202-69 Трубопроводи промислових підприємств. Розпізнавальне забарвлення, попереджувальні знаки та маркувальні щитки. ГОСТ 15150-94 Машини, прилади та інші вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови кліматичних факторів зовнішнього середовища. ГОСТ 28130 Пожежна техніка. Вогнегасники, установки пожежогасіння та пожежної сигналізації. Позначення умовні графічні. ГОСТ 9.032-74 Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення. ГОСТ 12.1.004-90 Організація навчання безпеки праці. загальні положення. ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітряної робочої зони. ГОСТ 12.1.019-79 Електробезпека. Загальні вимогита номенклатура видів захисту. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги до безпеки. ГОСТ 12.4.026-76 Кольори сигнальні та знаки безпеки. СНиП 2.04.09.84 Пожежна автоматика будівель та споруд. СНиП 2.04.05.92 Опалення, вентиляція та кондиціювання. СНиП 3.05.05.84 Технологічне обладнання та обладнання технологічні трубопроводи. СНиП 11-01-95 Інструкція про порядок розробки, погодження, затвердження та склад проектної документаціїна будівництво підприємств, будівель та споруд. СНиП 23.05-95 Природне та штучне освітлення. НПБ 105-95 Норми Державної протипожежної служби МВС Росії. Визначення категорій приміщень та будівель з вибухопожежної та пожежної безпеки. НПБ 51-96 Склади газові вогнегасні. Загальні технічні вимоги пожежної безпеки та методи випробувань. НПБ 54-96 Установки газового пожежогасіння автоматичні. Модулі та батареї. Загальні вимоги. Методи випробувань. ПУЕ-85 Правила влаштування електроустановок. - М.: ЕНЕРГОАТОМІЗДАТ, 1985. - 640 с.

3. ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Нормах застосовуються такі терміни з відповідними визначеннями та скороченнями.

Визначення

Документ, на підставі якого дано визначення

Автоматична установка газового пожежогасіння (АУГП) Сукупність стаціонарних технічних засобів пожежогасіння для гасіння вогнищ пожежі за рахунок автоматичного випуску газового вогнегасного складу
НВБ 51-96
Централізоване автоматичне встановлення газового пожежогасіння АУГП, що містить батареї (модулі) з ГОС, розміщені в станції пожежогасіння, та призначена для захисту двох і більше приміщень
Модульна автоматична установка газового пожежогасіння АУГП, що містить один або кілька модулів з ГОС, розміщених безпосередньо в приміщенні, що захищається, або поруч з ним
Батарея газового пожежогасіння НВБ 54-96
Модуль газового пожежогасіння НВБ 54-96
Газовий вогнегасний склад НВБ 51-96
Насадок Пристрій для випуску та розподілу ГОС у приміщенні, що захищається.
Інерційність АУГП Час від моменту формування сигналу на пуск АУГП до початку закінчення ДЕРЖ з насадка в приміщення, що захищається без урахування часу затримки
Тривалість (час) подачі ГОС t під, з Час з початку закінчення ГОС з насадка до моменту випуску з установки розрахункової маси ГОС, необхідної для гасіння пожежі в приміщенні, що захищається
Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація Сн, % об. Добуток мінімальної об'ємної вогнегасної концентрації ГОС на коефіцієнт безпеки, що дорівнює 1,2
Нормативна масова вогнегасна концентрація q Н, кг × м -3 Добуток нормативної об'ємної концентрації ГОС на щільність ГОС у газовій фазі при температурі 20 °С та тиску 0,1 МПа
Параметр негерметичності приміщення d = S F H / V P ,м -1 Величина, що характеризує негерметичність приміщення, що захищається і являє собою відношення сумарної площі постійно відкритих прорізів до обсягу приміщення, що захищається
Ступінь негерметичності, % Відношення площі постійно відкритих прорізів до площі конструкцій, що захищають.
Максимальний надлишковий тиск у приміщенні Р м, МПа Максимальне значення тиску в приміщенні, що захищається при випуску в нього розрахункової кількості ДОС
Резерв ДЕРЖС ГОСТ 12.3.046-91
Запас ДЕРЖ ГОСТ 12.3.046-91
Максимальний розмір струменя ДЕРЖСТАНДАРТ Відстань від насадка до перерізу, де швидкість газоповітряної суміші становить щонайменше 1,0 м/с
Місцевий, запуск (включення) НВБ 54-96

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1. Оснащення будівель, споруд та приміщень АУГП має виконуватись відповідно до проектної документації, розробленої та затвердженої згідно з СНіП 11-01-95. 4.2. АУГП на основі газових вогнегасних складів застосовуються для ліквідації пожеж класів А, В, С за ГОСТ 27331 та електрообладнання (електроустановок з напругою не вище зазначених у ТД на використовувані ГОС), з параметром негерметичності не більше 0,07 м-1 та ступенем негерметично понад 2,5%. 4.3. АУГП на основі ГОС не повинні застосовуватися для гасіння пожеж: - волокнистих, сипких, пористих та інших горючих матеріалів, схильних до самозаймання та (або) тління всередині об'єму речовини (тирса, бавовна, трав'яне борошно та ін.); - хімічних речовин та їх сумішей, полімерних матеріалів, схильних до тління та горіння без доступу повітря; - гідридів металів та пірофорних речовин; - Порошків металів (натрій, калій, магній, титан та ін).

5. ПРОЕКТУВАННЯ АУГП

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ

5.1.1. Проектування, монтаж та експлуатацію АУГП слід проводити відповідно до вимог цих Норм, інших чинних нормативних документів у частині, що стосується установок газового пожежогасіння, та з урахуванням технічної документації на елементи АУГП. 5.1.2. АУГП включає: - модулі (батареї) для зберігання та подачі газового вогнегасного складу; - розподільні пристрої; - магістральні та розподільчі трубопроводи з необхідною арматурою; - насадки для випуску та розподілу ГОС у об'ємі, що захищається; - Пожежні сповіщувачі, технологічні датчики, електроконтактні манометри та ін; - прилади та пристрої контролю та управління АУГП; - пристрої, що формують командні імпульси відключення систем вентиляції, кондиціювання, повітряного опаленняі технологічного обладнання в приміщенні, що захищається; - пристрої, що формують та видають командні імпульси для закриття протипожежних клапанів, заслінок вентиляційних коробів тощо; - пристрої для сигналізації про положення дверей в приміщенні, що захищається; - пристрої звукової та світлової сигналізації та оповіщення про спрацювання установки та пуск газу; - шлейфи пожежної сигналізації, електричні ланцюги живлення, керування та контролю АУГП. 5.1.3. Виконання обладнання, що входить до складу АУГП, визначається проектом та має відповідати вимогам ГОСТ 12.3.046, НПБ 54-96, ПУЕ-85 та інших чинних нормативних документів. 5.1.4. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУГП є: - геометричні розміри приміщення (довжина, ширина та висота огороджувальних конструкцій); - конструкція перекриттів та розташування інженерних комунікацій; - площа постійно відкритих отворів в конструкціях, що захищають; - гранично допустимий тиск у приміщенні, що захищається (з умови міцності будівельних конструкцій або розміщеного в приміщенні обладнання); - діапазон температури, тиску і вологості в приміщенні, що захищається, і в приміщенні, в якому розміщуються складові частини АУГП; - перелік та показники пожежної небезпекиречовин та матеріалів, що перебувають у приміщенні, та відповідний їм клас пожежі за ГОСТ 27331; - тип, величина та схема розподілу заварного навантаження; - нормативна об'ємна вогнегасна концентрація ГОС; - наявність та характеристика систем вентиляції, кондиціювання повітря, повітряного опалення; - характеристика та розстановка технологічного обладнання; - категорія приміщень з НПБ 105-95 та класи зон з ПУЕ-85; - наявність людей та шляхи їх евакуації. 5.1.5. Розрахунок АУГП включає: - Визначення розрахункової маси ДЕРЖ, необхідної для гасіння пожежі; - Визначення тривалості подачі ГОС; - визначення діаметра трубопроводів установки, типу та кількості насадків; - Визначення максимального надлишкового тискупри подачі ДЕРЖСТАНДАРТ; - Визначення необхідного резерву ГОС та батарей (модулів) для централізованих установок або запасу ГОС та модулів для модульних установок; - визначення типу та необхідної кількостіпожежних сповіщувачів або спринклерів спонукальної системи. Методика розрахунку діаметра трубопроводів та кількості насадків для встановлення низького тискуз двоокисом вуглецю наведено в рекомендованому додатку 4. Для встановлення високого тискуз двоокисом вуглецю та інших газів розрахунок провадиться за методиками, узгодженими в установленому порядку. 5.1.6. АУГП повинні забезпечувати подачу в приміщення, що захищається, не менше розрахункової маси ДГЗ, призначеної для гасіння пожежі, за час, зазначений у п. 2 обов'язкового додатка 1. 5.1.7. АУГП повинні забезпечувати затримку випуску ГОС на час, необхідний для евакуації людей після подачі світлового та звукового оповіщення, зупинки вентиляційного обладнання, закриття повітряних заслінок, протипожежних клапанів тощо, але не менше ніж 10 с. Необхідний час евакуації визначається за ГОСТ 12.1.004. Якщо необхідний час евакуації вбирається у 30 з, а час зупинки вентиляційного устаткування, закриття повітряних заслінок, протипожежних клапанів тощо. Перевищує 30 с, маса ГОС повинна розраховуватися з умови наявної в момент випуску ГОС вентиляції і (або) негерметичності. 5.1.8. Обладнання та довжину трубопроводів необхідно вибирати за умови, що інерційність роботи АУГП не повинна перевищувати 15 с. 5.1.9. Система розподільчих трубопроводів АУГП, як правило, має бути симетричною. 5.1.10. Трубопроводи АУГП у пожежонебезпечних зонах слід виконувати із металевих труб. Для з'єднання модулів із колектором або магістральним трубопроводом допускається застосовувати рукави високого тиску. Умовний прохід спонукальних трубопроводів із спринклерами слід приймати рівним 15 мм. 5.1.11. З'єднання трубопроводів в установках пожежогасіння слід, як правило, виконувати на зварюванні або різьбових з'єднаннях. 5.1.12. Трубопроводи та їх з'єднання в АУГП повинні забезпечувати міцність при тиску, що дорівнює 1,25 Р РАБ, і герметичність при тиску, що дорівнює Р РАБ. 5.1.13. За способом зберігання газового вогнегасного складу АУГП поділяються на централізовані та модульні. 5.1.14. Обладнання АУГП із централізованим зберіганням ДЕРЖ слід розміщувати в станціях пожежогасіння. Приміщення станцій пожежогасіння повинні бути відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу. Приміщення станцій пожежогасіння, як правило, необхідно розташовувати у підвалі або на першому поверсі будівель. Допускається розміщення станції пожежогасіння вище за перший поверх, при цьому підйомно-транспортні пристрої будівель, споруд повинні забезпечувати можливість доставки обладнання до місця встановлення та проведення експлуатаційних робіт. Вихід зі станції слід передбачати назовні, на сходову клітку, що має вихід назовні, у вестибюль або коридор, за умови, що відстань від виходу зі станції до сходової кліткине перевищує 25 м і в цей коридор немає виходів до приміщень категорій А, Б та В, за винятком приміщень, обладнаних автоматичними установками пожежогасіння. Ізотермічну ємність для зберігання ГОС допускається встановлювати поза приміщенням із пристроєм навісу для захисту від опадів та сонячної радіації з сітчастою огорожею по периметру майданчика. 5.1.15. Приміщення станцій пожежогасіння мають бути висотою не менше 2,5 м для установок із балонами. Мінімальна висотаприміщення при використанні ізотермічної ємності визначається висотою самої ємності з урахуванням забезпечення відстані від неї до стелі не менше 1 м. У приміщеннях повинна бути температура від 5 до 35 ° С, відносна вологість повітря не більше 80 % при 25 ° С, освітленість - не менше 100 лк при люмінесцентні лампиабо щонайменше 75 лк при лампах розжарювання. Аварійне освітлення повинне відповідати вимогам СНіП 23.05.07-85. Приміщення станцій мають бути обладнані припливно-витяжною вентиляцієюз не менш двократним повітрообміном протягом 1 год. Станції повинні бути обладнані телефонним зв'язком із приміщенням чергового персоналу, що веде цілодобове чергування. Біля входу до приміщення станції має бути встановлене світлове табло "Станція пожежогасіння". 5.1.16. Обладнання модульних установок газового пожежогасіння може розташовуватися як у приміщенні, що саном захищається, так і за його межами, в безпосередній близькості від нього. 5.1.17. Розміщення пристроїв місцевого пуску модулів, батарей та розподільчих пристроїв має бути на висоті не більше ніж 1,7 м від підлоги. 5.1.18. Розміщення обладнання централізованих та модульних АУГП має забезпечувати можливість його обслуговування. 5.1.19. Вибір типу насадків визначається їх експлуатаційними характеристикамидля конкретного ГОС, вказаних у технічній документації на насадки. 5.1.20. Насадки повинні розміщуватися в приміщенні, що захищається таким чином, щоб забезпечити концентрацію ДГЗ по всьому об'єму приміщення не нижче нормативної. 5.1.21. Різниця витрат між двома крайніми насадками на одному розподільчому трубопроводі не повинна перевищувати 20%. 5.1.22. В АУГП повинні бути передбачені пристрої, що унеможливлюють засмічення насадків при випуску ГОС. 5.1.23. В одному приміщенні слід застосовувати насадки тільки одного типу. 5.1.24. При розміщенні насадків у місцях їх можливого механічного пошкодженнявони мають бути захищені. 5.1.25. Забарвлення складових частин установок, включаючи трубопроводи, повинне відповідати ГОСТ 12.4.026 та галузевим стандартам. Трубопроводи установок та модулі, розташовані в приміщеннях, до яких пред'являються особливі вимоги щодо естетики, можуть бути пофарбовані відповідно до цих вимог. 5.1.26. Захисною фарбою повинні бути пофарбовані всі зовнішні поверхні трубопроводів відповідно до ГОСТ 9.032 та ГОСТ 14202. 5.1.27. Обладнання, вироби та матеріали, що застосовуються в АУГП, повинні мати документи, що засвідчують їхню якість, та відповідати умовам застосування та специфікації проекту. 5.1.28. АУГП централізованого типу крім розрахункового повинні мати 100% резерв газового вогнегасного складу. Батареї (модулі) для зберігання основного та резервного ГОС повинні мати балони одного типорозміру та бути заповнені однаковою кількістю газового вогнегасного складу. 5.1.29. АУГП модульного типу, що мають на об'єкті модулі газового пожежогасіння одного типорозміру, повинні мати запас ДГЗ з розрахунку 100% заміни в установці, що захищає приміщення найбільшого обсягу. Якщо одному об'єкті є кілька модульних установок з модулями різного типоразмера, то запас ГОС повинен забезпечувати відновлення працездатності установок, захищають приміщення найбільшого обсягу модулями кожного типоразмера. Запас ДЕРЖ повинен зберігатися на складі об'єкта. 5.1.30. За потреби випробувань АУГП запас ДГЗ для проведення цих випробувань приймається за умови захисту приміщення найменшого обсягу, якщо немає інших вимог. 5.1.31. Обладнання, що застосовується для АУГП, повинно мати термін служби щонайменше 10 років.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ЕЛЕКТРОУПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЮ, СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АУГП

5.2.1. Засоби електроуправління АУГП повинні забезпечувати: - автоматичний запуск установки; - відключення та відновлення режиму автоматичного пуску; - Автоматичне перемикання електроживлення з основного джерела на резервний при відключенні напруги на основному джерелі з наступним перемиканням на основне джерело електроживлення при відновленні на ньому напруги; - дистанційний запуск установки; - відключення звукової сигналізації; - затримку випуску ДЕРЖУМ на час, необхідний для евакуації людей з приміщення, відключення вентиляції тощо, але не менше 10 с; - формування командного імпульсу на виходах з електроапаратури для використання в системах управління технологічним та електротехнічним обладнаннямоб'єкта, системами оповіщення про пожежу, димовидалення, підпору повітря, а також для відключення вентиляції, кондиціювання, повітряного опалення; - автоматичне або ручне відключення звукової та світлової сигналізації про пожежу, про спрацьовування та несправність установки. Для централізованих установок і модульних установок з модулями, розміщеними поза приміщенням, що захищається, модулі (батареї) повинні мати місцевий пуск.3. При наявності замкнутої системи, що обслуговує лише дане приміщення, допускається не відключати вентиляцію, кондиціювання, повітряне опалення після подачі до нього ДЕРЖСТАНДАРТ. 5.2.2. Формування командного імпульсу автоматичного пуску установки газового пожежогасіння необхідно здійснювати від двох автоматичних пожежних сповіщувачів в одному або різних шлейфах, двох електроконтактних манометрів, двох сигналізаторів тиску, двох технологічних датчиків або інших пристроїв. 5.2.3. Пристрої дистанційного пуску слід розміщувати біля евакуаційних виходів зовні приміщення, що захищається або приміщення, до якого відносяться канал, підпілля, що захищаються. підвісною стелею. Допускається розміщення пристроїв дистанційного пуску у приміщенні чергового персоналу за обов'язкової індикації режиму роботи АУГП. 5.2.4. Пристрої дистанційного пуску установок мають бути захищені відповідно до ГОСТ 12.4.009. 5.2.5. АУГП, що захищають приміщення, в яких присутні люди, повинні мати пристрої відключення автоматичного пуску відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009. 5.2.6. При відкритті дверей в приміщення АУГП, що захищається, повинна забезпечувати блокування автоматичного пуску установки з індикацією блокованого стану за п. 5.2.15. 5.2.7. Пристрої відновлення режиму автоматичного запуску АУГП слід розміщувати у приміщенні чергового персоналу. За наявності захисту від несанкціонованого доступу до пристроїв відновлення режиму автоматичного пуску АУГП ці пристрої можуть бути розміщені біля входів у приміщення, що захищаються. 5.2.8. Обладнання АУГП має забезпечувати автоматичний контроль: - цілісності шлейфів пожежної сигналізації по всій їхній довжині; - Цілісності електричних пускових ланцюгів (на обрив); - тиску повітря в спонукальній мережі, пускових балонах; - світлової та звукової сигналізації (автоматично або за викликом). 5.2.9. За наявності кількох напрямків подачі ГОС батареї (модулі) та розподільні пристрої, встановлені в станції пожежогасіння, повинні мати таблички із зазначенням приміщення, що захищається (напряму). 5.2.10. У приміщеннях, що захищаються установками об'ємного газового пожежогасіння, та перед входами до них повинна передбачатися сигналізація відповідно до ГОСТ 12.4.009. Аналогічною сигналізацією повинні бути обладнані суміжні приміщення, що мають вихід тільки через приміщення, що захищаються, а також приміщення, що мають захищаються канали, підпілля і простору за підвісною стелею. При цьому світлове табло "Газ - йди!", "Газ - не входити" і пристрій попереджувальної звукової сигналізації встановлюються спільними для приміщення, що захищається, і просторів, що захищаються (каналів, підпілля, за підвісною стелею) даного приміщення, а при захисті тільки зазначених просторів - спільними. для цих просторів. 5.2.11. Перед входом у приміщення, що захищається або приміщення, до якого відноситься захищений канал або підпілля, простір за підвісною стелею, необхідно передбачати світлову індикацію режиму роботи АУГП. 5.2.12. У приміщеннях станцій газового пожежогасіння має бути світлова сигналізація, що фіксує: - наявність напруги на введеннях робочого та резервного джерел живлення; - обрив електричних кіл піропатронів чи електромагнітів; - падіння тиску в спонукальних трубопроводах на 0,05 МПа та пускових балонах на 0,2 МПа з розшифровкою за напрямками; - спрацьовування АУГП із розшифровкою за напрямками. 5.2.13. У приміщенні пожежного посту або іншому приміщенні з персоналом, що веде цілодобове чергування, має бути передбачено світлову та звукову сигналізацію: - про виникнення пожежі з розшифровкою за напрямками; - про спрацьовування АУГП, з розшифровкою за напрямами та надходженням ГОС у приміщення, що захищається; - про зникнення напруги основного джерела живлення; - про несправність АУГП із розшифровкою за напрямами. 5.2.14. В АУГП звукові сигнали про пожежу та спрацювання установки повинні відрізнятися тональністю від сигналів про несправність. 5.2.15. У приміщенні з персоналом, що веде цілодобове чергування, також має бути передбачено лише світлову сигналізацію: - про режим роботи АУГП; - про відключення звукової сигналізації про пожежу; - про відключення звукової сигналізації про несправність; - про наявність напруги на основному та резервних джерелахживлення. 5.2.16. АУГП повинні належати до споживачів електроенергії 1 категорії надійності електропостачання згідно з ПУЕ-85. 5.2.17. За відсутності резервного введення допускається використання автономних джерел живлення, які забезпечують працездатність АУГП не менше 24 годин у черговому режимі та протягом не менше 30 хв у режимі пожежі чи несправності. 5.2.18. Захист електричних кіл необхідно виконувати відповідно до ПУЕ-85. Не допускається пристрій теплового та максимального захисту в ланцюгах керування, відключення яких може призвести до відмови від подачі ГОС у приміщення, що захищається. 5.2.19. Заземлення та занулення обладнання АУГП має виконуватись відповідно до ПУЕ-85 та вимог технічної документації на обладнання. 5.2.20. Вибір проводів та кабелів, а також способи їх прокладання слід виконувати відповідно до вимог ПУЕ-85, СНіП 3.05.06-85, СНіП 2.04.09-84 та згідно з технічними характеристиками кабельно-провідникової продукції. 5.2.21. Розміщення пожежних сповіщувачів усередині приміщення, що захищається, слід проводити відповідно до вимог СНиП 2.04.09-84 або іншого нормативного документа, що його замінює. 5.2.22. Приміщення пожежного посту або інші приміщення з персоналом, що веде цілодобове чергування, повинні відповідати вимогам розділу 4 БНіП 2.04.09-84.

5.3. ВИМОГИ ДО ЗАХИЩЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ

5.3.1. Приміщення, обладнані АУГП, мають бути оснащені покажчиками відповідно до пп. 5.2.11 та 5.2.12. 5.3.2. Обсяги, площі, пальне навантаження, наявність та розміри відкритих отворів у приміщеннях, що захищаються, повинні відповідати проекту і при здачі в експлуатацію АУГП повинні бути проконтрольовані. 5.3.3. Негерметичність приміщень, обладнаних АУГП, має перевищувати значень, зазначених у п. 4.2. Повинні бути вжиті заходи щодо ліквідації технологічно необґрунтованих отворів, встановлені доводчики дверей та ін. Приміщення, за потреби, повинні мати пристрої для скидання тиску. 5.3.4. У системах повітроводів загальнообмінної вентиляції, повітряного опалення та кондиціювання повітря приміщень, що захищаються, слід передбачати повітряні затвори або протипожежні клапани. 5.3.5. Для видалення ГОС після закінчення роботи АУГП необхідно використовувати загальнообмінну вентиляцію будівель, споруд та приміщень. Допускається для цього передбачати пересувні вентиляційні установки.

5.4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.4.1. Проектування, монтаж, налагодження, приймання та експлуатацію АУГП слід проводити відповідно до вимог заходів безпеки, викладених у: - "Правилах пристрою та безпечної експлуатаціїсудин, що працюють під тиском"; - "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів"; - "Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів Держенергонагляду"; - "Єдині правила безпеки при вибухових роботах (при використанні в установках піропатронів"); - ГОСТ 12.1.019 , ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.005, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 27990, ГОСТ 28130, ПУЕ-85, НПБ 56-96; - чинної нормативно-технічної документації, затвердженої в установленому порядку в частині, що стосується АУГП 5.4.2 Пристрої місцевого пуску установок повинні бути огороджені та опломбовані, за винятком пристроїв місцевого пуску, встановлених у приміщеннях станції пожежогасіння або пожежних постів. 5.4.4 Вхід до приміщення без ізолюючих засобів захисту органів дихання дозволяється тільки після видалення продуктів горіння та розкладання ГОС до безпечної величини. .

ДОДАТОК 1
Обов'язкове

Методика розрахунку параметрів АУГП під час гасіння об'ємним способом

1. Маса газового вогнегасного складу (Мг), яка повинна зберігатися в АУГП, визначається за формулою

М Г = Мр + Мтр + М 6 × п, (1)

Де Мр - розрахункова маса ДЕРЖ, призначена для гасіння пожежі об'ємним способом за відсутності штучної вентиляції повітря в приміщенні, визначається: для озонобезпечних хладонів та шестифтористої сірки за формулою

Мр = К 1 × V P × r 1 × (1 + К 2) × С Н / (100 - С Н) (2)

Для двоокису вуглецю за формулою

Мр = К 1 × V P × r 1 × (1 + К 2) × ln [100/(100 - С Н)]

Де V P - розрахунковий обсяг приміщення, що захищається, м 3 . У розрахунковий обсяг приміщення входить його внутрішній геометричний об'єм, включаючи об'єм замкнутої системи вентиляції, кондиціювання, повітряного опалення. Об'єм обладнання, що знаходиться в приміщенні, з нього не віднімається, за винятком величини об'єму суцільних (непроникних) будівельних елементів, що не згоряють (колони, балки, фундаменти і т.д.); К 1 - коефіцієнт, що враховує витоку газового вогнегасного складу з балонів через нещільність у запірній арматурі; К 2 - коефіцієнт, що враховує втрати газового вогнегасного складу через негерметичність приміщення; r 1 - щільність газового вогнегасного складу з урахуванням висоти об'єкта, що захищається щодо рівня моря, кг × м -3 , визначається за формулою

r 1 = r 0 × Т 0 / Т м × К 3 (4)

Де r 0 - щільність парів газового вогнегасного складу при температурі Т о = 293 К (20 ° С) та атмосферному тиску 0,1013 МПа; Тм - мінімальна експлуатаційна температура в приміщенні, що захищається, К; З Н - нормативна об'ємна концентрація ДЕРЖ, % про. Значення нормативних вогнегасних концентрацій ДГЗ (СН) для різних видів горючих матеріалів наведено у додатку 2; К з - поправочний коефіцієнт, що враховує висоту розташування об'єкта щодо рівня моря (див. табл. 2 додатка 4). Залишок ГОС у трубопроводах М МР, кг визначається для АУГП, у яких отвори насадків розташовані вище розподільчих трубопроводів.

М тр = V тр × r ДЕРЖ, (5)

Де V тр - обсяг трубопроводів АУГП від найближчого до встановлення насадка до кінцевих насадків, м 3; r ГОС - щільність залишку ГОС при тиску, який є в трубопроводі після закінчення закінчення розрахункової маси газового вогнегасного складу в приміщення, що захищається; М б × п - добуток залишку ГОС у батареї (модулі) (М б) АУГП, який приймається по ТД на виріб, кг, на кількість (n) батарей (модулів) в установці. У приміщеннях, в яких при нормальному функціонуванніможливі значні коливання обсягу (склади, сховища, гаражі тощо) або температури, необхідно як розрахунковий обсяг використовувати максимально можливий обсяг з урахуванням мінімальної температури експлуатації приміщення. Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація Н для горючих матеріалів, не наведених у додатку 2, дорівнює мінімальній об'ємній вогнегасній концентрації, помноженій на коефіцієнт безпеки 1,2. Мінімальна об'ємна вогнегасна концентрація визначається за методикою, викладеною у НПБ 51-96. 1.1. Коефіцієнти рівняння (1) визначаються наступним чином. 1.1.1. Коефіцієнт, що враховує виток газового вогнегасного складу з судин через нещільності в запірній арматурі та нерівномірність розподілу газового вогнегасного складу за обсягом приміщення, що захищається:

1.1.2. Коефіцієнт, що враховує втрати газового вогнегасного складу через негерметичність приміщення:

До 2 = 1,5 × Ф(Сн, g) × d × t ПІД × , (6)

Де Ф(Сн, g) - функціональний коефіцієнт, що залежить від нормативної об'ємної концентрації С Н і відношення молекулярних мас повітря та газового вогнегасного складу; g = т В / т ГОС, м 0,5 × с -1 - відношення відношення молекулярних мас повітря і ГОС; d = S F H / V P - параметр негерметичність приміщення, м -1; S F H - сумарна площа негерметичність, м 2; Н - висота приміщення, м. Коефіцієнт Ф(Сн, g) визначається за формулою

Ф(Сн, у) = (7)

Де = 0,01×СН/g – відносна масова концентрація ГОС. Чисельні значення коефіцієнта Ф(Сн, g) наведені у довідковому додатку 5. 2. Час випуску в приміщення розрахункової маси ГОС, що захищається, призначеної для гасіння пожежі, не повинно перевищувати величину, рівну: t ПІД £ 10 с для модульних АУГП, що застосовують як ГОС хладони та шестифтористу сірку; t ПІД £ 15 с для централізованих АУГП, що застосовують як ГОС хладони та шестифтористу сірку; t ПІД £ 60 с для АУГП, що застосовують як ГОС двоокис вуглецю. 3. Маса газового вогнегасного складу, призначеного для гасіння пожежі у приміщенні при працюючій примусової вентиляції: для хладонів та шестифтористої сірки.

Мг = К 1 × r 1 × (V р + Q × t ПІД) × [ C H / (100 - C H) ] (8)

Для двоокису вуглецю

Мг = К 1 × r 1 × (Q × t ПІД + V р) × ln [100/100 - C H)] (9)

Де Q - об'ємна витратаповітря, що видаляється вентиляцією з приміщення, м 3 с -1 . 4. Максимальний надлишковий тиск під час подачі газових складівз негерметичністю приміщення:

< Мг /(t ПОД × j × ) (10)

Де j = 42 кг × м -2 × С -1 × (% об.) -0,5 визначається за формулою:

Рт = [СН/(100 - СН)] × Ра або Рт = Ра + DРт, (11)

А з негерметичністю приміщення:

³ Мг/(t ПІД × j × ) (12)

Визначається за формулою

(13)

5. Час випуску ГОС залежить від тиску в балоні, виду ГОС, геометричних розмірів трубопроводів та насадків. Час випуску визначається під час проведення гідравлічних розрахунків установки і має перевищувати величини, зазначеної у п. 2. додатка 1.

ДОДАТОК 2
Обов'язкове

Таблиця 1

Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація хладону 125 (С 2 F 5 H) при t = 20 °С та Р = 0,1 МПа

ГОСТ, ТУ, ОСТ

об'ємна, % про.

Масова, кг × м -3

Етанол ГОСТ 18300-72
Н-Гептан ГОСТ 25823-83
Вакуумна олія
Бавовняна тканина ОСТ 84-73
ПММА
Органопластик ТОПС-З
Текстоліт В ГОСТ 2910-67
Гума ІРП-1118 ТУ 38-005924-73
Тканина капронова П-56П ТУ 17-04-9-78
ОСТ 81-92-74

Таблиця 2

Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація шестифтористої сірки (SР 6) при t = 20 °С та Р = 0,1 МПа

Найменування пального матеріалу

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативна вогнегасна концентрація Сн

об'ємна, % про.

масова, кг × м -3

Н-Гептан
Ацетон
Трансформаторна олія
ПММА ГОСТ 18300-72
Етанол ТУ 38-005924-73
Гума ІРП-1118 ОСТ 84-73
Бавовняна тканина ГОСТ 2910-67
Текстоліт В ОСТ 81-92-74
Целюлоза (папір, деревина)

Таблиця 3

Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація двоокису вуглецю (СО 2) при t = 20 °С та Р = 0,1 МПа

Найменування пального матеріалу

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативна вогнегасна концентрація Сн

об'ємна, % про.

Масова, кг × м -3

Н-Гептан
Етанол ГОСТ 18300-72
Ацетон
Толуол
Гас
ПММА
Гума ІРП-1118 ТУ 38-005924-73
Бавовняна тканина ОСТ 84-73
Текстоліт В ГОСТ 2910-67
Целюлоза (папір, деревина) ОСТ 81-92-74

Таблиця 4

Нормативна об'ємна вогнегасна концентрація хладону 318Ц (С 4 F 8 Ц) при t = 20 ° С та Р = 0,1 МПа

Найменування пального матеріалу

ГОСТ, ТУ, ОСТ

Нормативна вогнегасна концентрація Сн

об'ємна, % про.

масова, кг × м -3

Н-Гептан ГОСТ 25823-83
Етанол
Ацетон
Гас
Толуол
ПММА
Гума ІРП-1118
Целюлоза (папір, деревина)
Гетінакс
Пінополістирол

ДОДАТОК 3
Обов'язкове

Загальні вимоги до встановлення локального пожежогасіння

1. Установки локального пожежогасіння за обсягом застосовуються для гасіння пожежі окремих агрегатів чи устаткування у випадках, коли застосування установок об'ємного пожежогасіння технічно неможливо чи економічно недоцільно. 2. Розрахунковий обсяг локального пожежогасіннявизначається добутком площі підстави агрегату, що захищається, або обладнання на їх висоту. При цьому всі розрахункові габарити (довжина, ширина та висота) агрегату або обладнання повинні бути збільшені на 1 м. 3. При локальному пожежогасінні за обсягом слід використовувати двоокис вуглецю та хладони. 4. Нормативна масова вогнегасна концентрація при локальному гасінні за обсягом двоокисом вуглецю становить 6 кг/м 3 . 5. Час подачі ГОС при локальному гасінні має перевищувати 30 з.

Методика розрахунку діаметра трубопроводів та кількості насадків для встановлення низького тиску з двоокисом вуглецю

1. Середній (за час подачі) тиск в ізотермічній ємності р т, МПа, визначається за формулою

р т = 0,5 × (р 1 + р 2), (1)

Де р 1 - тиск у ємності при зберіганні двоокису вуглецю, МПа; р 2 - тиск у ємності наприкінці випуску розрахункової кількості двоокису вуглецю, МПа, визначається за рис. 1.

Мал. 1. Графік визначення тиску в ізотермічної ємності наприкінці випуску розрахункового кількості двоокису вуглецю

2. Середня витрата двоокису вуглецю Q т, кг/с, визначається за формулою

Q т = т / t, (2)

Де т - маса основного запасу двоокису вуглецю, кг; t - час подачі двоокису вуглецю, с, приймається за п. 2 додатка 1. 3. Внутрішній діаметр магістрального трубопроводу d i , м визначається за формулою

d i = 9,6 × 10 -3 × (k 4 -2 × Q т × l 1) 0,19 , (3)

Де k 4 – множник, визначається за табл. 1; l 1 - Довжина магістрального трубопроводу за проектом, м.

Таблиця 1

4. Середній тиск у магістральному трубопроводі в точці введення його в приміщення, що захищається.

р з (р 4) = 2 + 0,568 × 1п, (4)

Де l 2 - еквівалентна довжина трубопроводів від ізотермічної ємності до точки, в якій визначається тиск, м:

l 2 = l 1 + 69 × d i 1,25 × e 1 (5)

Де e 1 – сума коефіцієнтів опору фасонних частин трубопроводів. 5. Середній тиск

р т = 0,5 × (р з + р 4), (6)

Де р з - тиск у точці введення магістрального трубопроводу в приміщення, що захищається, МПа; р 4 - тиск кінці магістрального трубопроводу, МПа. 6. Середня витрата через насадок Q т, кг/с визначається за формулою

Q ¢ т = 4,1 × 10 -3 × m × k 5 × А 3 , (7)

Де m – коефіцієнт витрати через насадок; а 3 – площа випускного отвору насадка, м; k 5 - коефіцієнт, який визначається за формулою

k 5 = 0,93 + 0,3 / (1,025 - 0,5 × р ¢ т). (8)

7. Кількість насадків визначається за формулою

x 1 = Q т/ Q ¢ т.

8. Внутрішній діаметр розподільного трубопроводу (d ¢ i , м розраховується з умови

d ¢ I ³ 1,4 × d Ö x 1 , (9)

Де d – діаметр випускного отвору насадка.Примітка. Відносна маса двоокису вуглецю т 4 визначається за формулою т 4 = (т 5 - т)/т 5 де т 5 - початкова маса двоокису вуглецю, кг.

ДОДАТОК 5
Довідкове

Таблиця 1

Основні теплофізичні та термодинамічні властивості хладону 125 (С 2 F 5 Н), шестифтористої сірки (SF 6), двоокису вуглецю (СО 2) та хладону 318Ц (С 4 F 8 Ц)

Найменування

Одиниця виміру

Молекулярна маса
Щільність парів при Р = 1 атм та t = 20 °С
Температура кипіння при 0,1 МПа
Температура плавлення
Критична температура
Критичний тиск
Щільність рідини при Р кр та t кр
Питома теплоємність рідини

кДж × кг -1 × °С -1

ккал × кг -1 × °С -1

Питома теплоємність газу при Р = 1 атм та t = 25 °С

кДж × кг -1 × °С -1

ккал × кг -1 × °С -1

Прихована теплота пароутворення

кДж × кг

ккал × кг

Коефіцієнт теплопровідності газу

Вт × м -1 × °С -1

ккал × м -1 × з -1 × °С -1

Динамічна в'язкість газу

кг × м -1 × з -1

Відносна діелектрична постійна при Р = 1 атм та t = 25 °С

e × (e зд) -1

Парціальний тиск пари при t = 20 °С
Пробивна напруга пар ГОС щодо газоподібного азоту

× (В N2) -1

Таблиця 2

Поправочний коефіцієнт, що враховує висоту розташування об'єкта захисту щодо рівня моря

Висота, м

Поправочний коефіцієнт До 3

Таблиця 3

Значення функціонального коефіцієнта Ф(Сн, g) для хладону 318Ц (З 4 F 8 Ц)

Об'ємна концентрація хладону 318Ц Сн, % об.

Функціональний коефіцієнт Ф(Сн, g)

Таблиця 4

Значення функціонального коефіцієнта Ф(Сн, g) для хладону 125 (З 2 F 5 Н)

Об'ємна концентрація хладону 125 Сн, % об.

Об'ємна концентрація хладону 125 Сн, % об.

Функціональний коефіцієнт (Сн, g)

Таблиця 5

Значення функціонального коефіцієнта Ф(Сн, g) для двоокису вуглецю (СО 2)

Функціональний коефіцієнт (Сн, g)

Об'ємна концентрація двоокису вуглецю (СО 2) Сн, % об.

Функціональний коефіцієнт (Сн, g)

Таблиця 6

Значення функціонального коефіцієнта Ф(Сн, g) для шестифтористої сірки (SF 6)

Функціональний коефіцієнт Ф(Сн, g)

Об'ємна концентрація шестифтористої сірки (SF 6) Сн, % об.

Функціональний коефіцієнт Ф(Сн, g)

1. Область застосування. 1 2. Нормативні посилання. 1 3. Визначення. 2 4. Загальні вимоги. 3 5. Проектування аугп. 3 5.1. Загальні положення та вимоги. 3 5.2. Загальні вимоги до систем електроуправління, контролю, сигналізації та електропостачання. 6 5.3. Вимоги до приміщень, що захищаються. 8 5.4. Вимоги безпеки та охорони довкілля.. 8 Додаток 1Методика розрахунку параметрів АУГП при гасінні об'ємним способом. Додаток 2Нормативні об'ємні вогнегасні концентрації. 11 Додаток 3Загальні вимоги щодо встановлення локального пожежогасіння. 12 Додаток 4Методика розрахунку діаметра трубопроводів та кількості насадків для встановлення низького тиску з двоокисом вуглецю. 12 Додаток 5Основні теплофізичні та термодинамічні властивостіхладону 125, шестифтористої сірки, двоокису вуглецю та хладону 318Ц.. 13
    Додаток А (рекомендований). Акт здачі та приймання установки газового пожежогасіння в експлуатацію Додаток Б (рекомендований). Акт проведення вогневих випробувань установки газового пожежогасіння Додаток (рекомендований). Протокол проведення автономних випробувань установки газового пожежогасіння Додаток Г (рекомендований). Акт випробування трубопроводів на міцність Додаток Д (рекомендований). Акт випробування трубопроводів на герметичність із визначенням падіння тиску за час випробувань Додаток Е (інформаційний). Бібліографія

Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50969-96
"Встановлення газового пожежогасіння автоматичне. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань"
(запроваджено постановою Держстандарту РФ від 13 листопада 1996 р. N 619)

Зі змінами та доповненнями від:

Automatic gas fire extinguishing systems. General technical requirements. Test methods

Введено вперше

1 Область застосування

Цей стандарт поширюється на централізовані та модульні автоматичні установки об'ємного газового пожежогасіння (далі - установки) та встановлює загальні технічні вимоги до установок та методи їх випробувань.

Вимоги цього стандарту також можуть бути використані при проектуванні, монтажі, випробуванні та експлуатації установок локального газового пожежогасіння.

3.6 запас вогнегасної речовини:Необхідна кількість вогнегасної речовини, яка зберігається з метою відновлення розрахункової кількості або резерву вогнегасної речовини

3.10 модульне встановлення газового пожежогасіння:Автоматична установка пожежогасіння, що містить один або кілька модулів газового пожежогасіння, які розміщені в приміщенні, що захищається, або поруч з ним

3.14 тривалість подачі ГОТВ:Час з моменту початку випуску ГОТВ з насадка в приміщення, що захищається, до моменту випуску з установки 95 % маси ГОТВ, необхідної для створення нормативної вогнегасної концентрації в приміщенні, що захищається.

3.20 централізоване встановлення газового пожежогасіння:Встановлення газового пожежогасіння, в якому судини з газом, а також розподільні пристрої (за їх наявності) розміщені в приміщенні станції пожежогасіння

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Розробку, приймання, технічне обслуговування та експлуатацію установок слід проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 1, ГОСТ 1. 21752, ГОСТ 21753, СП 5.13130 ​​, Правил , , , , цього стандарту та технічної документації, затвердженої в установленому порядку.

4.2 Установки щодо виконання та категорії розміщення в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати ГОСТ 15150 та умовам експлуатації.

4.3 Обладнання, вироби, матеріали, ГОТВ та гази для їх витіснення, що застосовуються в установці, повинні мати паспорт, документи, що засвідчують їхню якість, термін зберігання та відповідати умовам застосування та специфікації проекту на встановлення.

4.4 В установках слід використовувати ГОТВ, дозволені до застосування у встановленому порядку.

4.5 Як газ-витісник слід застосовувати азот, технічні характеристики якого відповідають ГОСТ 9293 . Допускається використовувати повітря, для якого точка роси повинна бути не вищою за мінус 40°С.

4.6. Судини (судини різного конструктивного виконання, балони, встановлені окремо або в батареях тощо), що застосовуються в установках пожежогасіння, повинні відповідати вимогам Правил.

4.7 Установки повинні бути забезпечені пристроями контролю кількості ГОТВ та тиску газу-витіснювача відповідно до вимог ГОСТ Р 53281 та ГОСТ Р 53282 .

Установки, в яких ГОТВ в умовах експлуатації є стислим газом, допускається забезпечувати лише пристроями контролю тиску.

4.8 Склад установки, розміщення її елементів та їх взаємодія повинні відповідати вимогам проекту на встановлення та технічну документацію на її елементи.

4.9 Установки повинні забезпечувати інерційність (не враховуючи часу затримки випуску ГОТВ, який буде необхідний евакуації людей, зупинки технологічного устаткування тощо) трохи більше 15 з.

4.10 Тривалість подання ГОТВ має відповідати вимогам чинних нормативних документів.

4.11 Установки повинні забезпечувати концентрацію ГОТВ в обсязі приміщення, що захищається, не нижче нормативної.

4.12 Наповнення судин ГОТВ та газом-витіснювачем за масою (тиском) повинно відповідати вимогам проекту на встановлення та технічну документацію на судини, ГОТВ, а також умовам їх експлуатації. Для балонів одного типорозміру в установці розрахункові значення щодо наповнення ГОТВ та газом-витіснювачем мають бути однакові.

4.13 Централізовані установки, крім розрахункової кількості ГОТВ, повинні мати 100% резерв відповідно до СП 5.13130. Запас ГОТВ у централізованих установках не передбачається.

4.14 Модульні установки, крім розрахункової кількості ГОТВ, повинні мати запас відповідно до СП 5.13130. Резерв ГОТВ у модульних установках не передбачається. Запас ГОТВ слід зберігати у модулях, аналогічних модулям установок. Запас ГОТВ має бути підготовлений до монтажу на установки.

4.15 Маса ГОТВ у кожній посудині установки, включаючи посудини з резервом ГОТВ у централізованих установках та модулі із запасом ГОТВ у модульних установках, повинна становити не менше 95% розрахункових значень, тиск газу-витіснювача (за його наявності) – не менше 90% їх розрахункових значень із урахуванням температури експлуатації.

Дозволяється контролювати лише тиск ГОТВ, які в умовах експлуатації установок є стислими газами. При цьому тиск ГОТВ має становити не менше ніж 95% розрахункових значень з урахуванням температури експлуатації.

Періодичність та технічні засобиконтролю безпеки ГОТВ та газу-витісняча повинні відповідати технічній документації на модулі, батареї та ізотермічні резервуари пожежні.

4.16 Трубопроводи подачі ГОТВ та їх з'єднання в установках повинні забезпечувати міцність при тиску не менше , а для спонукальних трубопроводів та їх з'єднань - не менше ( - максимальний тиск ГОТВ у посудині в умовах експлуатації, - максимальний тиск газу (повітря) у спонукальній системі).

4.17 Побудювальні трубопроводи та їх з'єднання в установках повинні забезпечувати герметичність при тиску не менше.

4.18 Засоби електроуправління установок повинні забезпечувати:

а) автоматичний та ручний дистанційний пуск;

б) відключення та відновлення автоматичного пуску;

в) автоматичне перемикання електроживлення з основного джерела на резервне при відключенні напруги на основному джерелі;

г) контроль справності (обрив, коротке замикання) шлейфів пожежної сигналізації та сполучних ліній;

д) контроль справності (обрив) електричних ланцюгів керування пусковими елементами;

е) контроль тиску у пускових балонах та спонукальних трубопроводах;

ж) контроль справності звукової та світлової сигналізації (за викликом);

з) відключення звукової сигналізації;

і) формування та видачу командного імпульсу для управління технологічним та електротехнічним обладнанням обсягу, вентиляцією, кондиціюванням, а також пристроями оповіщення про пожежу.

4.19 Установки повинні забезпечувати затримку випуску ГОТВ у приміщення, що захищається при автоматичному та ручному дистанційному пуску на час, необхідний для евакуації з приміщення людей, але не менше 10 з моменту включення у приміщенні пристроїв сповіщення про евакуацію.

Час повного закриття заслінок (клапанів) у повітроводах вентиляційних систему приміщенні, що захищається, не повинно перевищувати часу затримки випуску ГОТВ в це приміщення.

4.20 У приміщенні, що захищається, а також у суміжних, що мають вихід тільки через приміщення, що захищається, при спрацюванні установки повинні включатися пристрої світлового (світловий сигнал у вигляді написів на світлових табло "Газ - йди!" і "Газ - не входити!") і звукового оповіщення відповідно до ГОСТ 12.3.046, СП 5.13130 ​​та ГОСТ 12.4.009.

4.21 У ​​приміщенні пожежного посту або іншому приміщенні з персоналом, що веде цілодобове чергування, повинні бути передбачені світлова та звукова сигналізації відповідно до вимог СП 5.13130.

4.22 Централізовані установки повинні бути оснащені пристроями місцевого запуску. Пускові елементи пристроїв місцевого включення установок, у тому числі розподільчих пристроїв, повинні мати таблички із зазначенням найменувань приміщень, що захищаються.

5.6 У місця проведення випробувань або ремонтних робітустановок повинні бути встановлені попереджувальні знаки "Обережно! Інші небезпеки" згідно з ГОСТ 12.4.026 та пояснювальний напис "Ідуть випробування!", а також вивішені інструкції та правила безпеки.

5.7 Піропатрони, які використовуються в установках як імітатори при проведенні випробувань, повинні бути розміщені в збірках, що забезпечують безпеку їх застосування.

5.8. При пневматичних випробуваннях трубопроводів обстукування їх не допускається.

Пневматичні випробування на міцність не допускаються для трубопроводів, розташованих у приміщеннях за наявності людей або обладнання, яке може бути пошкоджене при руйнуванні трубопроводу.

5.9. Дії персоналу в приміщеннях, в які можливе перетікання ГОТВ при спрацюванні установок, повинні бути зазначені в інструкціях з техніки безпеки, які застосовуються на об'єкті.

5.10 Входити в приміщення, що захищається після випуску в нього ГОТВ до моменту закінчення провітрювання дозволяється тільки в ізолюючих засобах захисту органів дихання.

5.11 До роботи з установкою повинні допускатися особи, які пройшли спеціальний інструктаж та навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно виконуваної роботи згідно з ГОСТ 12.0.004.

6 Вимоги охорони навколишнього середовища

6.1 У частині охорони навколишнього середовища установки повинні забезпечувати відповідні вимоги технічної документації до вогнегасних речовин під час експлуатації, технічне обслуговування, випробування та ремонт.

7 Комплектність, маркування та упаковка

7.1 Вимоги до комплектності, маркування та упаковки елементів, що входять до складу установок, повинні бути зазначені у технічних умовці елементи.

8 Порядок проведення випробувань

8.2 На період проведення випробувань мають бути передбачені заходи, які забезпечують пожежну безпекуоб'єкта, що захищається.

8.3 Випробування установок повинні проводити підприємства (організації), що експлуатують установки із залученням, при необхідності, сторонніх організацій та оформлятися актом (додаток А).

8.4 При прийманні установок в експлуатацію монтажна та налагоджувальна організації повинні пред'явити:

Виконавчу документацію (комплект робочих креслень із внесеними до них змінами);

Паспорти або інші документи, що засвідчують якість виробів, обладнання та матеріалів, застосованих під час виконання монтажних робіт.

8.5 Комплексні випробування установки слід проводити:

При прийманні в експлуатацію;

У період експлуатації не рідше ніж один раз на 5 років відповідно до РД 25.964 (крім випробувань по 4.9-4.11).

Перед прийманням в експлуатацію установка повинна бути обкатана з метою виявлення несправностей, які можуть призвести до помилкового спрацювання установки. Тривалість обкатки встановлює монтажно-налагоджувальна організація, але не менше 3 днів.

Обкатку проводять з підключенням пускових ланцюгів до імітаторів по 9.5 електричним характеристикамвідповідають виконавчим пристроям (активаторам) установки. При цьому повинна проводитися фіксація автоматичним реєстраційним пристроєм усіх випадків спрацьовування пожежної сигналізації або керування автоматичним запуском установки з подальшим аналізом причин.

За відсутності за час обкатки помилкових спрацьовувань чи інших порушень установка переводиться в автоматичний режим роботи. Якщо за час обкатки збої продовжуються, установка підлягає повторному регулюванню та обкатці.

8.6 Випробування установок з перевірки інерційності, тривалості подачі ГОТВ та вогнепальної концентрації ГОТВ в обсязі приміщення, що захищається (4.9-4.11), не є обов'язковими. Необхідність їх експериментальної перевірки визначає замовник або, у разі відступу від норм проектування, що впливають на параметри, що перевіряються, посадові особиорганів управління та підрозділів Державної протипожежної служби під час здійснення державного пожежного нагляду.

9 Методи випробувань

9.1 Випробування проводять за нормальних кліматичних умовахвипробувань за ГОСТ 15150 якщо методикою випробувань не обумовлені особливі умови.

9.2 У випробуваннях, де не зазначені вимоги до точності вимірювання параметра, заданого у вигляді величини з односторонньою межею (крім тимчасових параметрів), при виборі засобу вимірювання в частині класу точності керуються наступним: можлива похибка вимірювання повинна враховуватися у параметрі, що вимірюється таким чином, щоб підвищувалася достовірність його визначення.

Наприклад, задано вимогу, що маса ГОТВ у посудині має бути не менше 95 кг. При зважуванні на терезах, що мають точність кг, отримана вага 96 кг. Враховуючи похибку вимірювання у бік підвищення достовірності визначення параметра, отримуємо результат випробувань – 94 кг. Висновок: установка цього випробування не задовольняє заданої вимоги.

9.3 Відносна похибка вимірювання часових параметрів не повинна перевищувати 5%.

9.5 Випробування на взаємодію елементів установки (4.8) проводять із використанням замість ГОТВ стисненого повітря.

Судини з ГОТВ відключають від установки. Замість них (судин) до пускових ланцюгів установки підключають імітатори (електрозапобіжники, лампи, прилади, що самопишуть, піропатрони тощо) і один-два посудини, наповнені стиснутим повітрям до тиску, що відповідає тиску в судинах з ГОТВ при температурі випробувань. В установках з пневмопуском спонукальні трубопроводи та спонукально-пускові секції також заповнюють стисненим повітрям до відповідного робочого тиску. Здійснюють автоматичний запуск установки. Тут і далі автоматичний пуск установок здійснюють шляхом спрацьовування необхідної кількості пожежних сповіщувачів або пристроїв, що їх імітують, відповідно до проектної документації на установку. Спрацювання пожежних сповіщувачів слід здійснювати впливом, що імітує відповідний фактор пожежі.

Установку вважають такою, що витримала випробування, якщо робота вузлів і приладів відповідає технічній документації на обладнання та проектній документації на установку.

Результати випробування оформляють протоколом (додаток).

9.6 Випробування з перевірки інерційності (4.9) проводять під час автоматичного пуску установки (9.5).

Вимірюється час від моменту спрацьовування останнього пожежного сповіщувача до початку закінчення ГОТВ з насадка, після чого подача ГОТВ може бути припинена.

Тут і далі при випробуваннях моменти початку або закінчення ГОТВ з насадка необхідно визначати за допомогою термопар, датчиків тиску, газоаналізаторів, аудіо-відеозапису струменів (зріджених ГОТВ) або іншими об'єктивними методами контролю.

Допускається замість ГОТВ, які при зберіганні в посудині являють собою стислий газ, застосовувати інший інертний газ або стиснене повітря. Тиск газу в посудині повинен дорівнювати тиску ГОТВ в установці. Допускається замість ГОТВ, які при зберіганні в посудині є скраплений газ, застосовувати інший модельний скраплений газ.

Установку вважають такою, що витримала випробування, якщо виміряний час без урахування часу затримки на евакуацію, зупинку технологічного обладнання тощо. відповідає вимогам 4.9.

9.7 Випробування щодо визначення тривалості подачі ГОТВ (4.10), яке при зберіганні є скрапленим газом, проводять наступним чином. У судини установки заправляють 100% маси ГОТВ, необхідної для створення нормативної вогнегасної концентрації в приміщенні, що захищається. Здійснюють пуск установки і подачу ГОТВ в приміщення, що захищається. Вимірюють час від моменту початку закінчення з насадка до закінчення закінчення з насадка рідкої фази ГОТВ (9.6).

При випробуванні установки з ГОТВ, яке при зберіганні є стислим газом, вимірюють час від моменту початку закінчення ГОТВ з насадка до моменту досягнення в установці (судині, трубопроводі) розрахункового тиску, відповідного випуску з установки 95% маси ГОТВ, необхідної для створення нормативної вогнегасної концентрації в приміщенні, що захищається.

Допускається тривалість подачі визначати із застосуванням замість ГОТВ модельного газу. При цьому тривалість подачі розраховують на основі результатів експерименту визначення пропускної спроможності трубопроводів установки.

Установку вважають такою, що витримала випробування, якщо виміряний час подачі відповідає вимогам чинних нормативних документів.

9.8 Забезпечення нормативної вогнегасної концентрації ГОТВ у приміщенні (4.11) перевіряють вимірюванням концентрації ГОТВ при холодних випробуваннях або за фактом гасіння модельних вогнищ пожежі при вогневих випробуваннях.

9.8.1 Точки вимірювання концентрації (модельні осередки пожежі) розташовують на рівнях 10, 50 та 90% від висоти приміщення. Кількість та місця розташування точок вимірювання концентрації (модельних вогнищ пожежі) на кожному рівні визначається методикою проведення випробувань. Місця розташування точок вимірювання концентрації (модельних вогнищ пожежі) не повинні знаходитися в зоні безпосереднього впливу струменів ГОТВ, що подаються з насадок.

9.8.3 У вогневих випробуваннях використовують модельні вогнища пожежі - ємності з горючим навантаженням, в якості якої, як правило, застосовують характерні для приміщення, що захищається, горючі матеріали. Кількість пального матеріалу визначають методикою випробувань, воно має бути достатнім для забезпечення тривалості горіння протягом не менше 10 хв після початку подачі ГОТВ в приміщення, що захищається. Забороняється заповнювати ємності горючими матеріалами, які можуть створити у приміщенні вибухонебезпечну концентрацію.) у посудині виконують зважуванням на терезах або розрахунком на основі результатів вимірювання рівня, температури, тиску.

Перевірку тиску ГОТВ та газу-витіснювача у посудині виконують манометром.

Установку вважають такою, що витримала випробування, якщо маса (тиск) ГОТВ і газу-витіснювача в судинах відповідає 4.15 .

9.10 Випробування трубопроводів установки та їх з'єднань на міцність (4.16) проводять наступним чином.

Перед випробуванням трубопроводи піддають зовнішньому огляду. Як випробувальна рідина, як правило, використовують воду. Трубопроводи, що підводять рідину, мають бути попередньо випробувані. Замість насадків, окрім останнього на розподільчому трубопроводі, увертають заглушки. Трубопроводи наповнюють рідиною та потім встановлюють заглушку замість останнього насадка.

Під час проведення випробування підйом тиску слід проводити за ступенями:

перший ступінь – 0,05 МПа;

другий ступінь - ();

третій ступінь - ();

четвертий ступінь - ().

На проміжних щаблях підйому тиску витримують протягом 1-3 хв, під час якої по манометру або іншому приладу встановлюють відсутність падіння тиску в трубах. Манометр повинен бути не нижче 2-го класу точності.

Під тиском () трубопроводи витримують 5 хв. Потім тиск знижують до () та проводять огляд. Після закінчення випробувань рідину зливають і проводять продування трубопроводів стисненим повітрям.

Допускається застосування замість випробувальної рідини стисненого інертного газу або повітря за дотримання вимог техніки безпеки.

Трубопроводи вважають, що витримали випробування, якщо не виявлено падіння тиску і при огляді не виявлено випучин, тріщин, теч, запотівання. Випробування оформляють актом (додаток Р).

9.11 Випробування на герметичність спонукальних трубопроводів установки (4.17) проводять після перевірки на міцність (9.10).

Як випробувальний газ застосовують повітря або інертний газ. У трубопроводах створюють тиск, що дорівнює .

Трубопроводи вважають, що витримали випробування, якщо протягом 24 год не буде падіння тиску більше 10% і при огляді не виявлено випучин, тріщин і течі. Для виявлення дефектів під час огляду трубопроводів рекомендується застосовувати піноутворюючі розчини. Тиск слід вимірювати манометром не нижче 2-го класу точності.

Випробування на герметичність оформляють актом (додаток Д).

9.12 Перевірку автоматичного та ручного дистанційного пуску установки (4.18, перерахування а) виконують без випуску з установки ГОТВ. Судини з ГОТВ відключають від пускових ланцюгів та підключають імітатори (9.5). По черзі здійснюють автоматичний та дистанційний пуск установки.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо при автоматичному і дистанційному пуску установки відбулося спрацювання всіх імітаторів у пускових ланцюгах.

9.13 Перевірку відключення та відновлення автоматичного пуску установки (4.18, перерахування б) проводять шляхом впливу на пристрої відключення (наприклад, відчиненням дверей у приміщення або для установок з пневмопуском перемиканням відповідного пристрою на спонукальному трубопроводі) та відновлення автоматичного пуску.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо відключається і відновлюється автоматичний пуск і спрацьовує світлова сигналізація відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується.

9.14 Перевірку автоматичного перемикання електроживлення з основного джерела на резервний (4.18, перерахування) проводять у два етапи.

На першому етапі під час роботи установки в черговому режимі відключають основне джерело живлення. Повинні спрацьовувати світлова і звукова сигналізації відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується. Підключають основне джерело живлення.

На другому етапі випробування проводять відповідно до 9.12. У період від моменту включення автоматичного або дистанційного пуску до видачі установкою пускових імпульсів на імітатори відключають джерело живлення.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо на першому етапі спрацьовує світлова і звукова сигналізації відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується, і на другому етапі спрацьовують всі імітатори в пусковому ланцюзі.

9.15 Випробування засобів контролю справності шлейфів пожежної сигналізації та сполучних ліній (4.18, перерахування г) проводять почерговим розмиканням та коротким замиканням шлейфів та ліній.

9.16 Випробування засобів контролю справності електричних кіл управління пусковими елементами (4.18, перерахування д) проводять розмиканням пускового ланцюга.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо спрацьовує світлова і звукова сигналізація відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується.

9.17 Випробування засобів контролю тиску повітря у пускових балонах та спонукальному трубопроводі установки (4.18, перерахування е) проводять зниженням тиску у спонукальному трубопроводі на 0,05 МПа та у пускових балонах – на 0,2 МПа від розрахункових значень.

Допускається падіння тиску повітря імітувати шляхом замикання контактів електроконтактного манометра чи іншим способом.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо спрацьовує світлова і звукова сигналізація відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується.

9.18 Випробування засобів контролю справності світлової та звукової сигналізації (4.18, перерахування ж) виконують включенням пристроїв виклику світлової та звукової сигналізації.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо спрацьовує світлова і звукова сигналізації відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується.

9.19 Випробування засобів відключення звукової сигналізації (4.18 перерахування з) виконують в такий спосіб. Після спрацьовування звукової сигналізації (наприклад при перевірках 9.13 -9.17) включають пристрій для відключення звукової сигналізації.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо відключається звукова сигналізація і у разі відсутності автоматичного відновлення звукової сигналізації спрацьовує світлова сигналізація відповідно до технічної документації на обладнання, що випробовується.

9.20 Випробування засобів формування командного імпульсу (4.18, перерахування та) виконують без випуску з установки ГОТВ. Судини з ГОТВ відключають від пускових ланцюгів.

До вихідних клем елемента, що формує командний імпульс, підключають пристрій для керування технологічним обладнаннямабо вимірювальний пристрій. Прилад для вимірювання параметрів командного імпульсу вибирають відповідно до технічною характеристикоюобладнання, що випробовується, і вказують у методиці випробувань. Виконують автоматичний або дистанційний запуск установки.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо спрацьовує пристрій для управління технологічним обладнанням або командний імпульс реєструється вимірювальним приладом.

9.21 Перевірку часу затримки (4.19) та увімкнення пристроїв оповіщення (4.20) проводять без випуску ГОТВ при автоматичному та дистанційному пуску установки. До пускових кіл установки замість судин з ГОТВ підключають імітатори (9.5).

Після пуску установки в приміщенні, що захищається, а також в суміжних, що мають вихід тільки через приміщення, що захищається, контролюють включення пристроїв світлового (світловий сигнал у вигляді напису на світлових табло "Газ - йди!") і звукового оповіщення. Вимірюють час з моменту увімкнення пристроїв оповіщення до моменту спрацювання імітаторів, встановлених у ланцюгах пускових установки.

Потім перевіряють включення пристрою світлового оповіщення (світловий сигнал у вигляді напису на світловому табло "Газ - не входити!") перед приміщенням, що захищається.

Установку вважають, що витримала випробування, якщо виміряний час відповідає необхідному в 4.19 часу затримки і включилися пристрої оповіщення відповідно до 4.20.

10 Транспортування та зберігання

Вимоги до транспортування та зберігання елементів, що входять до складу установок, мають бути зазначені у технічних умовах на ці елементи.

______________________________

* Установки, розроблені або реконструйовані після набрання чинності цим стандартом.

** Методи випробувань призначені для перевірки установок, в яких застосовують новостворене обладнання, речовини, вироби, матеріали.

У трубній розводці відбувається двофазовий перебіг газової вогнегасної речовини (скраплений та газоподібний). Для гідравлічного балансу необхідно дотримуватись кількох правил:

  1. Довжина ділянки після відведення або трійника має бути 5-10 номінальних діаметрів.
  2. Орієнтація виходів із трійника має лежати в одній горизонтальній площині.
  3. Використання хрестовин неприпустимо.
  4. Максимальне видалення насадки від модуля газового пожежогасіння трохи більше 50-60 метрів по горизонту і трохи більше 20-25 метрів заввишки.
  5. Об'єм трубного розведення не повинен перевищувати 80% обсягу рідкої фази ГОТВ.

Колір трубопроводу газового пожежогасіння

Чорна труба обов'язково потребує антикорозійного захисту. Є дві думки в який колір фарбувати трубопровід систем газового пожежогасіння. Перше, що необхідно використовувати червоний колір, тому що це протипожежне обладнання. Друге, що потрібно фарбувати в жовтий, як це трубопровід, що транспортує гази. Норми допускають забарвлення в будь-який колір, але вимагають зробити буквене або цифрове маркування трубопроводу.