Речовини, які застосовують у системах газового пожежогасіння.  Газова пожежогасіння: розрахунок, проектування, монтаж

    Від 70 руб./м2

    Від 3000 руб./м3

    Від 3000 руб./міс.

Застосування газового пожежогасіння у галузях

Отримати розрахунок на встановлення газового пожежогасінняможна заповнивши нашу форму, вказавши габарити приміщення та його призначення, і ми надішлемо Вам розрахунок протягом 30 хвилин.



Розрахунок включатиме:

Форма для розрахунку вартості газового пожежогасіння:

Інноваційний центр «Сколкове»

Розробка проектної та робочої документації автоматичної газової пожежогасіння серверної

Постачання обладнання на базі вогнегасної речовини NOVEC 1230

Будівельно-монтажні роботи газового пожежогасіння

БЦ «Симонов плаза» для потреб компанії ТОВ «Урінхольт»

Розробка проектної та робочої документації автоматичної газової пожежогасіння серверної

Постачання обладнання на базі вогнегасної речовини Холодно 125

Пуско-налагоджувальні роботи газового пожежогасіння серверної

ЖК за адресою м. Хімки вул. Московськад.21

Монтаж протидимного захисту (система димовидалення, підпір повітря)

Монтаж диспетчеризації комплексу

Монтаж автоматики насосних станційвнутрішнього протипожежного водопроводу

Автоматизація робочого місця

Модульна газова пожежогасіння серверної

З розвитком комп'ютерних технологійбільшість підприємств стали обладнати серверними. За правилами пожежної безпеки, вони повинні займати площу, меншу, ніж 24 м 2 . До того ж у таких приміщеннях має постійно контролюватись рівень температури та вологості.

Так як обладнання, розміщене в серверних кімнатах, має велику вартість, і до того ж воно жодним чином не повинне постраждати в момент виникнення нештатної ситуації, то в таких приміщеннях може використовуватися тільки система газового пожежогасіння, замовити яку ви можете в нашій компанії.

Завдяки модулям газ проникає в найвідокремленіші ділянки серверної, чого не скажеш про інші речовини. Він не завдає шкоди майну, а його залишки виводяться з будівлі каналами вентиляції. До того ж, він забезпечує належну якість гасіння пожежі за рахунок блокування кисню.

Ціни на систему газового пожежогасіння для серверної залежатимуть від площі приміщення, що займається, наявності в кімнаті фальшпідлоги і фальшстелі, а також кількості необхідного для монтажу обладнання.

Встановлення та особливості системи

Вартість газового пожежогасіння для серверної залежить від кількості модулів, що використовуються у системі протипожежного захисту.

Головним елементом є балони заповнені газом. Ми використовуємо для цього вогнегасну речовину, до складу якої входять: Хладон 125, Хладон 227e, Novec 1230. Самі модулі виготовляються з міцної легованої сталі, а зовні покриваються полімерними складами, які захищають метал і не дають розвинутися корозії

Кожен балон оснащений запірно-пусковим пристроєм. Для гасіння вогню газ із балона подається за допомогою розподільного пристроюу монтовані у стелі трубопроводи. У кожен із них вбудовані спеціальні насадки, що розпорошують газовий склад.

Переваги газового пожежогасіння

  • не псує майно;
  • моментально локалізує місце, де почалася пожежа;
  • може використовуватися повсюдно;
  • має низьку вартість з допомогою неодноразового використання устаткування, оскільки заміні підлягає лише газ;
  • балони нечутливі до перепадів температури, що уможливлює їх застосування в неопалюваних приміщеннях;
  • гази не виділяють шкідливі речовинипід час нагрівання.

Компанія «СпецПожСистема» пропонує компактні установки газового пожежогасіння для серверних, вартість яких ви можете бачити у розділі «Каталог» на нашому сайті.

Зручність та безпека

У разі встановлення автоматичного газового пожежогасіння ціна в Москві може коливатися в різних діапазонах. Ми ж пропонуємо найкращі товариза демократичними цінами, з якими ви можете ознайомитись на нашому сайті або зателефонувавши за контактними телефонами.

На даний момент найбільшою популярністю користується система, робота якої підпорядкована автоматиці, здатна за допомогою датчиків розпізнавати наявність диму, так і зміну. температурного режиму. Вона може відключати вентиляцію, припиняючи подачу кисню, та видаляти дим із приміщення.

Для розрахунку ви можете залишити заявку на нашому сайті і ми визначимо вартість газового пожежогасіння. Для серверної, бібліотеки, аеропорту – для кожного приміщення вона буде різною.

Розрахунок включає:

  • Об'єм балона, який використовуватиметься та його вміст;
  • Трубопроводи та арматуру;
  • Роботу з автоматизації;
  • Проект системи, а також її монтаж та пуск;
  • Здача в експлуатацію.

Окрім цього, ми пропонуємо компактні установки газового пожежогасіння для серверних, вартість яких нижча порівняно з нашими конкурентами.

Компанія «СпецПожСервіс» – ваш надійний партнер у забезпеченні пожежної безпеки.

Газова пожежогасіння

Газова пожежогасіння- це вид пожежогасіння, при якому для гасіння загорянь та пожеж застосовуються газові вогнегасні склади. Автоматична установка газового пожежогасіння зазвичай складається з балонів або ємностей для зберігання газового вогнегасного складу (ГОС), газу, що зберігається в цих балонах (ємностях), вузлів управління, трубопроводів і насадок, що забезпечують доставку та випуск газу в приміщення, що захищається, приладу приймально-контрольного. та пожежних сповіщувачів.

Історія

Газове пожежогасіння у серверній. 1996 рік

В останній чверті 19-го століття вуглекислий газ стали застосовувати за кордоном як вогнегасну речовину. Цьому передувало отримання зрідженого двоокису вуглецю (СО 2) М. Фарадеєм в 1823 р. На початку 20-го століття в Німеччині, Англії та США почали застосовувати вуглекислотні установки пожежогасіння, значна їхня кількість з'явилася в 30-х роках. Після Другої світової війни за кордоном почали застосовувати установки з використанням ізотермічних резервуарів для зберігання СО 2 (останні дістали назву установки пожежогасіння двоокисом вуглецю низького тиску).

Хладони (галони) є сучаснішими газовими ОТВ. За кордоном на початку 20-го століття галон 104, а потім у 30-х роках галон 1001 (бромистий метил) дуже обмежено застосовувалися для пожежогасіння, переважно в ручних вогнегасниках. У 50-х у США проведено дослідні роботи, які дозволили запропонувати застосування в установках галон 1301 (трифторбромметан).

Перші вітчизняні установки газового пожежогасіння (УГП) з'явилися у середині 30-х для захисту кораблів і суден. Як газовий ОТВ (ГОТВ) використовувався двоокис вуглецю. Перша автоматична УГП застосована 1939 р. захисту турбогенератора ТЕЦ. У 1951-1955 pp. розроблено батареї газового пожежогасіння з пневмопуском (БАП) та електропуском (БАЕ). Застосовано варіант блокового виконання батарей за допомогою набірних секцій типу СН. З 1970 р. у батареях використовується запірно-пусковий пристрій ГЗСМ.

В останні десятиліття широко використовуються автоматичні установки газового пожежогасіння, що використовують

озонобезпечні хладони - хладон 23, хладон 227еа, хладон 125.

При цьому хладон 23 і хладон 227еа застосовуються для захисту приміщень в яких знаходяться або можуть знаходитися люди.

Хладон 125 застосовується як вогнетривка речовина для захисту приміщень без постійного перебування людей.

Двоокис вуглецю широко застосовується для захисту архівів та грошових сховищ.

Гази, які застосовуються при гасінні


Робота системи газового пожежогасіння у серверній

Як вогнегасні речовини для гасіння використовуються гази, перелік яких визначений у Зводі правил СП 5.13130.2009 «Установки пожежної сигналізаціїта пожежогасіння автоматичні» (пункт 8.3.1).

Це такі газові вогнегасні речовини: хладон 23, хладон 227еа, хладон 125, хладон 218, хладон 318Ц, азот, аргон, інерген, двоокис вуглецю, шестифториста сірка.

Застосування газів, які не входять до зазначеного переліку, дозволяється лише за додатково розробленими та узгодженими нормами (технічними умовами) для конкретного об'єкта.

Газові вогнегасні речовини за принципом пожежогасіння класифікують на дві групи:

Перша група ГОТВ – інгібітори (хладони). Вони мають механізм гасіння, заснований на хімічному

інгібуванні (уповільнення) реакції горіння. Потрапляючи до зони горіння, ці речовини інтенсивно розпадаються.

з утворенням вільних радикалів, які вступають у реакцію із первинними продуктами горіння.

При цьому відбувається зниження швидкості горіння до згасання.

Вогнетуча концентрація хладонів у кілька разів нижча, ніж для стиснутих газів і становить від 7 до 17 об'ємних відсотків.

а саме, хладон 23, хладон 125, хладон 227еа є озононеруйнівними.

Озоноруйнуючий потенціал (ODP) хладону 23, хладону 125 і хладону 227еа дорівнює 0.

Друга група - це гази, що розбавляють атмосферу. До них належать такі стислі гази, як аргон, азот, інерген.

Для підтримки горіння необхідною умовоює наявність щонайменше 12 % кисню. Принцип розведення атмосфери полягає в тому, що при введенні стиснутого газу (аргону, азоту, інергену) у приміщенні вміст кисню знижується до значення менше 12%, тобто створюються умови, що не підтримують горіння.

Зріджені газові вогнегасні склади

Зріджений газ хладон 23 застосовується без газу-витіснювача.

Хладони 125, 227еа, 318Ц для забезпечення транспортування по трубній розводці в приміщення, що захищається, вимагають підкачування газом-витіснювачем.

Двоокис вуглецю

Двоокис вуглецю - безбарвний газ із щільністю 1,98 кг/м³, що не має запаху і не підтримує горіння більшості речовин. Механізм припинення горіння двоокисом вуглецю полягає у її здатності розбавляти концентрацію реагуючих речовин до меж, у яких горіння стає неможливим. Двоокис вуглецю може викидатися в зону горіння у вигляді снігоподібної маси, надаючи при цьому охолодну дію. З одного кілограма рідкого двоокису вуглецю утворюється 506 л. газу. Вогнегасний ефект досягається, якщо концентрація двоокису вуглецю не менше 30% за обсягом. Питома витратагазу при цьому складе 0,64 кг/(м?·с). Вимагає застосування вагових пристроїв для контролю витоку вогнегасної речовини, зазвичай є тензорні вагові пристрої.

Не можна застосовувати для гасіння лужноземельних, лужних металів, деяких гідридів металів, розвинених пожеж тліючих матеріалів.

Хладон 23

Хладон23 (трифторметан) - легкий газ без кольору та запаху. У модулях знаходиться у рідкій фазі. Має високим тискомвласної пари (48 КгС/кв.см), не вимагає наддуву газом-витіснячем. Спроможний у нормативний час (10/15 сек.) створювати нормативну вогнегасну концентрацію у приміщеннях, віддалених від модулів з ГОТВ на відстань понад 20 метрів по вертикалі та понад 100 метрів по горизонталі. Ця його якість дозволяє створювати оптимальні системи пожежогасіння об'єктів з великою кількістю приміщень, що захищаються шляхом створення централізованої станції газового пожежогасіння. Екологічно безпечний (ODP=0). Рекомендується для захисту приміщень із можливим перебуванням людей. ГДК = 50%, а пожежогасна концентрація - 14,6%. Якщо відбувається випуск хладону 23 до приміщення, з якого не евакуювалися (з якихось причин) люди, то для їхнього здоров'я збитків не буде завдано!

Хладон 125

Основні властивості:

01. Відносна молекулярна маса: 120,02 ;
02. Температура кипіння при тиску 0,1 МПа, °С: -48,5 ;
03. Щільність при температурі 20°С, кг/м³: 1127 ;
04. Критична температура, °С: +67,7 ;
05. Критичний тиск, МПа: 3,39 ;
06. Критична щільність, кг/м³: 3 529 ;
07. Масова частка пентафторетану в рідкій фазі, %, не менше: 99,5 ;
08. Масова частка повітря, %, не більше: 0,02 ;
09. Сумарна масова частка органічних домішок, %, не більше: 0,5 ;
10. Кислотність у перерахуванні на фтористоводневу кислоту в масових частках, %, не більше: 0,0001 ;
11. Масова частка води, %, не більше: 0,001 ;
12. Масова частка нелетючого залишку, %, не більше: 0,01 .

Хладон 218

Хладон 227еа

Хладон 318Ц

Хладон 318ц (R 318ц, перфторциклобутан) Формула: C4F8 Хімічна назва: октафторциклобутан Агрегатний стан: газ без кольору зі слабким запахом

Температура кипіння −6,0° С (мінус) Температура плавлення −41,4° C (мінус) Молекулярна маса 200,031 Озоноруйнуючий потенціал (ОРП) ODP 0 Потенціал глобального потепління GWP 9100 ГДК г.з.мг/м3 р.з. 3000 млн-1 Клас небезпеки 4 Характеристика пожежонебезпеки Трудногорючий газ. При зіткненні з полум'ям розкладається з утворенням високотоксичних продуктів.

Стислі газові вогнегасні склади (Азот, аргон, інерген)

Азот

Азот використовується для флегматизації горючих парів та газів, для продування та осушення ємностей та апаратів від залишків газоподібних або рідких горючих речовин. Балони зі стислим азотом в умовах пожежі, що розвинулася, становлять небезпеку, так як можливий їх вибух внаслідок зниження міцності стінок при високій температуріта підвищення тиску газу в балоні при нагріванні. Мірою, що запобігає вибуху, є випуск газу в атмосферу. Якщо це зробити неможливо, балон слід рясно зрошувати водою з укриття.

Азот не можна застосовувати для гасіння магнію, алюмінію, літію, цирконію та інших матеріалів, які утворюють нітриди, що мають вибухові властивості. У цих випадках як інертний розріджувач застосовують аргон, значно рідше - гелій.

Аргон

Інерген

Інерген - дружня по відношенню до навколишнього середовища Противопожежна система, діючий елемент якої складається з газів, що вже присутні в атмосфері. Інерген - інертний, тобто нерозріджений, нетоксичний та негорючий газ. Він складається на 52% з азоту, на 40% з аргону, і на 8% з Вуглекислий газ. Це означає, що він не завдає шкоди навколишньому середовищу та не ушкоджує обладнання та інші предмети.

Метод гасіння, закладений в Інергені, називається «заміщення кисню» - рівень кисню в приміщенні падає і вогонь гасне.

  • У атмосфері Землі міститься приблизно 20,9 % кисню.
  • Метод заміщення кисню у тому, щоб знизити рівень кисню приблизно 15 %. При такому рівні кисню вогонь у більшості випадків нездатний горіти і згасне в межах 30-45 секунд.
  • Відмінною особливістю Інергена є вміст у його складі 8% вуглекислого газу.

Фізіологічно це виявляється у здатності організму людини перекачувати більший обсяг крові. В результаті організм постачається кров'ю також якби людина дихала звичайним атмосферним повітрям.

Один газ замінюється іншим.

Інші

Також як вогнегасна речовина може застосовуватися пара, проте ці системи в основному застосовуються для гасіння всередині технологічного обладнаннята трюмах судів.

Автоматичні установки газового пожежогасіння повинні забезпечувати:

У приміщенні, що захищається, а також у суміжних, що мають вихід тільки через приміщення, що захищається, при спрацьовуванні установки повинні включатися пристрої світлового (світловий сигнал у вигляді написів на світлових табло «Газ - йди!» і «Газ - не входити!») і звукового оповіщення відповідно до ГОСТ 12.3.046 та ГОСТ 12.4.009 .

Система газового пожежогасіння також входить як складова частинау системі придушення вибухів, що використовується для флегматизації вибухонебезпечних сумішей.

Випробування автоматичних установок газового пожежогасіння

Випробування слід проводити:

  • перед здаванням установок в експлуатацію;
  • у період експлуатації не рідше одного разу на 5 років

Крім того, маса ГОС та тиск газу-витіснювача в кожній посудині установки слід проводити в терміни, встановлені технічною документацією на судини (балони, модулі).

Випробування установок з перевірки часу спрацьовування, тривалості подачі ДГЗ та вогнетривкої концентрації ДГЗ в об'ємі приміщення, що захищається, не є обов'язковими. Необхідність їх експериментальної перевірки визначає замовник або, у разі відступу від норм проектування, що впливають на параметри, що перевіряються, посадові особиорганів управління та підрозділів Державної протипожежної служби під час здійснення державного пожежного нагляду.

Мобільні засоби газового пожежогасіння

Протипожежна установка "Штурм" спільного виробництва нижньотагільського ВАТ "Уралкріомаш", московського дослідно-конструкторського бюро "Гранат" та єкатеринбурзького виробничого об'єднання "Уралтрансмаш" гасить велику пожежу на газовій свердловині всього за 3-5 секунд. Такий результат випробувань встановлення на пожежах у місцях газових родовищ Оренбурзької та Тюменської областей. Настільки висока ефективність досягається за рахунок того, що «Штурм» гасить полум'я не піною, порошком або водою, а зрідженим азотом, який викидається в осередок пожежі через сопла, встановлені півколом на довгій стрілі. Азот має подвійну дію: повністю перекриває доступ кисню та охолоджує джерело вогню, не даючи йому розгорятися. Звичайними засобамивогонь на нафтогазових об'єктах часом не вдається погасити місяцями. «Штурм» зроблено на базі самохідної артилерійської установки, яка легко долає найскладніші перешкоди на шляху до важкодоступних ділянок газопроводів і нафтових свердловин. - Порошковий вогнегасник Порошкова пожежогасіннягасіння пожежі вогнегасним порошковим складом. У ряді випадків порошки є єдиною вогнегасною речовиною, придатною для тушкування.

Аерозольна пожежогасіння пожежогасіння з використанням продуктів горіння аерозолеутворювального складу, що надає вогнегасну дію на вогнище пожежі.

Зміст 1 Установки азотного пожежогасіння 2 Застосування 3 Технологія … Вікіпедія Вікіпедія

- … Вікіпедія

Пожежний поїзд залізничний потяг, призначений для гасіння пожеж у безпосередній близькості від залізничних колій, рухомому складі та на об'єкт … Вікіпедія

Вперше газ для гасіння пожежі почали застосовувати наприкінці 19-го століття. І перше в установках газового пожежогасіння (УГП) була вуглекислота. На початку минулого століття в Європі розпочали випуск вуглекислотних установок. У тридцятих роках ХХ століття отримали застосування вогнегасники з хладонами, вогнегасними речовинами типу бромистого метилу. У Радянському Союзі пристрої із застосуванням газу для гасіння пожежі вперше. У 40-х роках для вуглекислоти почали застосовувати ізотермічні резервуари. Пізніше розробили нові речовини для гасіння на основі природних та синтетичних газів. Їх можна класифікувати як хладони, інертні гази, вуглекислоту.


Переваги та недоліки вогнегасних речовин

Газові установки значно дорожчі за системи, які використовують пару, воду, порошок або піну як гасіння. Незважаючи на це, вони широко використовуються. Використання УГП в архівах, запасниках музеїв та інших сховищах з горючими цінностями поза конкуренцією завдяки практичній відсутності матеріальної шкоди від їх застосування.

Крім цього . Використання порошку та піни може зіпсувати дорогу техніку. В авіації також застосовують газ.

Швидкість поширення газу, здатність приникати у всі щілини, дозволяє застосовувати установки на його основі для забезпечення безпеки приміщень, що мають непросте планування, підвісна стеля, багато перегородок та інших перешкод.

Застосування газових установок, що працюють на підставі розведення атмосфери об'єкта, вимагає спільної роботи з комплексними системамибезпеки. Для гарантованого гасіння пожежі всі двері та вікна повинні бути зачинені та відключена примусова або зачинена природна вентиляція. Для оповіщення людей, що знаходяться всередині приміщень, подаються світлові, звукові або голосові сигнали, дається певний час для виходу. Після цього починається безпосередньо гасіння пожежі. Газ заповнює приміщення, незалежно від складності його планування, за 10-30 с після евакуації людей.

Установки, що використовують стислий газ, можуть застосовуватися в неопалюваних будівлях, оскільки мають широкий температурний діапазон, -40 - +50 ºС. Деякі ГОТВ хімічно нейтральні, не забруднюють навколишнє середовище, а хладон 227ЕА, 318Ц можна застосовувати і у присутності людей. Азотні установки ефективні в нафтохімічній промисловості, при гасінні пожеж на свердловинах, шахтах та інших об'єктах, де можливі вибухонебезпечні ситуації. Установки з вуглекислотою можна застосовувати при працюючих електроустановках напругою до 1 кВ.

Недоліки газового пожежогасіння:

  • використання ГОТВ неефективне на відкритих майданчиках;
  • газ не застосовується для гасіння матеріалів, здатних горіти без кисню;
  • для великих об'єктів газова апаратура вимагає окрему спеціальну прибудову для розміщення резервуарів із газом та супутньої апаратури;
  • азотні установки не використовуються при гасінні алюмінію та інших речовин, що утворюють нітриди, які є вибухонебезпечними;
  • неможливе використання вуглекислоти для гасіння лужноземельних металів.

Гази для гасіння пожеж

У Росії види газових вогнегасних речовин, дозволених до застосування в УГП, обмежені азотом, аргоном, інергеном, хладонами 23, 125, 218, 227еа, 318Ц, вуглекислотою, шестифтористою сіркою. Використання інших газів можливе за погодженням технічних умов.

Газові вогнегасні речовини (ГТВ) за способом гасіння ділять на дві групи:

  • Перша – це хладони. Вони гасять полум'я хімічним уповільненням швидкості горіння. У зоні загоряння, хладони розпадаються і починають взаємодіяти з продуктами горіння, це зменшує швидкість горіння до згасання.
  • Друга – це гази, що знижують кількість кисню. До них належать аргон, азот, інерген. Для підтримки горіння більшості матеріалів потрібно понад 12% кисню в атмосфері пожежі. Вводячи інертний газ у кімнату, та знижуючи кількість кисню, отримують необхідний результат. Яка вогнегасна речовина в установках газового пожежогасіння необхідно використовувати залежить від об'єкта захисту.

Зверніть увагу!

За видом зберігання ГОТВ діляться на стислі (азот, аргон, інерген) і зріджені (всі інші).

Фторкетони - новий класвогнегасних речовин, розробка підприємства 3М. Це синтетичні речовини, які за ефективністю подібні до хладонів і інертні завдяки своїй молекулярній структурі. Гасить ефект виходить при концентраціях 4-6 відсотків. За рахунок цього з'являється можливість використання у присутності людей. Крім цього, на відміну від хладонів, фторкетон швидко розкладаються після застосування.

Типи систем газового пожежогасіння

Установки газового пожежогасіння (УГП) бувають двох видів: станційні та модульні. Для безпеки кількох кімнат застосовується модульна УГП. Для цілого об'єкта зазвичай використовується станційна установка.

Компоненти УГП: модулі газового пожежогасіння (МГП), насадки, розподільні пристрої, труби та ГОТВ.


Головним пристроєм, якого залежить функціонування установки, є модуль МГП. Він є резервуаром із запірно-пусковим пристроєм (ЗПУ).

У роботі краще застосовувати балони ємністю до 100 л, тому що їх легко транспортувати і не потрібна реєстрація в Ростехнагляді.

На даний момент на російському ринкузастосовується МГП понад десяток вітчизняних та іноземних компаній.

Найкраща п'ятірка модулів МГП

  • ОСК Груп – російський виробник пристроїв гасіння пожежі з 17-річним досвідом розробок у цій галузі. Компанія випускає пристрої, що використовують Novec 1230. Цю вогнегасну речовину використовують в установках газового пожежогасіння, які можна застосовувати в енергетичних та подібних до них приміщеннях у присутності людей. ЗПУ з манометром та запобіжною розривною мембраною. Випускаються об'ємом від 8 л до 368 л.
  • Модулі MINIMAX від німецького виробника мають особливу надійність завдяки використанню суцільнотягнутих судин. Лінійка МДП від 22 до 180 л.


  • У МДП розробки фірми «ВФАспект» застосовуються зварні резервуари низького тиску, як ГОТВ – хладони. Випускаються об'ємом 40, 60, 80 та 100л.
  • МДП «Полум'я» виробляються компанією НТО «Полум'я». Використовують резервуари для стиснених газів низького тиску та хладонів. Випускається велика лінійка від 4 до 140 л.
  • Модулі від компанії «Спецавтоматика» випускаються для стиснених газів високого, низького тиску та хладонів. Обладнання просто в обслуговуванні, ефективне в роботі. Випускається 10 типорозмірів МГП від 20 до 227 л.

У модулях всіх виробників крім електричного та пневматичного пуску передбачено ручний запуск пристроїв.

Використання нових газових вогнегасних речовин типу Novec 1230 (фторкетонова група), як наслідок, можливість гасіння пожежі у присутності людей підвищило ефективність УГП за рахунок раннього реагування. А нешкідливість застосування ГОТВ для матеріальних цінностей, незважаючи на значну вартість обладнання та його монтажу, є серйозним аргументом на користь застосування систем газового пожежогасіння.



ТОВ "ТЦПБ" виконує замовлення з монтажу систем газового пожежогасіння на професійному рівні відповідно до ліцензії та вимог держ. стандартів. Також беремо під своє обслуговування системи газового пожежогасіння.

Першим етапом робіт йде проектування системи. Розробляється проект системи газового пожежогасіння для Вашого приміщення. Після його узгодження в компетентних організаціях проводиться установка системи.

Встановлення газового пожежогасіння

Установки газового пожежогасіння є балонами в яких розміщений зріджений газ. Балони газового пожежогасіння оснащені трубопровід та насадкою для випуску газу, є елемент приладу контролю та сповіщення.

Існує два основні види газу, які використовуються в газовому пожежогасінні:

Гази, які знижують швидкість горіння та поступово призводять пожежу до згасання, це так звані хладони – хладон 23, хладон 125 та інші. Ще одна відмінна особливістьсаме цих газів – вони не здатні завдати шкоди організму людини. Таким чином, якщо з приміщення, в якому сталося займання, люди не встигли евакуюватися, газове гасіння хладонами буде абсолютно безпечним для їхнього здоров'я.

Вимоги до газового пожежогасіння

  • система має своєчасно виявити та повідомити про джерело займання;
  • система затримки подачі газу має бути оснащена балоном для того, щоб із приміщення могли встигнути евакуюватися люди;
  • газ повинен надходити з такою інтенсивністю, щоб у найкоротший термінліквідувати місце займання. Для порівняння – відома у всьому світі установка «Штурм» здатна загасити велику пожежу на газовій свердловині всього за 3-5 секунд.

Вимоги до газового пожежогасіння також поширюються на випробування. автоматичних установокпожежогасіння, особливо якщо ви вибираєте газ СО2, який небезпечний для людей.
Перевірити потрібно час спрацьовування установки, інтенсивність подачі ГОС (газовий вогнегасний склад) та його концентрацію.
Перевірку перевірку всього обладнання потрібно проводити кожні 5 років.

Газове пожежогасіння – відмінна альтернатива піні, воді і навіть сухим вогнегасним порошкам. Газова система протипожежної безпекивстановлена ​​майже у всіх відомих світових музеях, бібліотеках чи аеропортах.

Ціна на монтаж газового пожежогасіння залежить від кількості модулів, розмірів приміщення та вогнегасної речовини. Ви завжди можете подати заявку на попередній розрахунок монтажу газових систем.

До обслуговування газового пожежогасіння входить:

  • зовнішній огляд всіх складових системи щомісяця;
  • перевірка працездатності системи щорічно;
  • регламентні роботи та поточний ремонтобладнання;
  • вагові перевірки на відсутність витоку ДЕРЖ.


Газове пожежогасіння не призводить до замикання, воно безпечне для інших предметів, що знаходяться поряд із джерелом займання. За допомогою газу зазвичай усувають пожежу в приміщеннях з проводами (серверні, офісні приміщенняз великою кількістю техніки та навіть на борту літака). З іншого боку, подібний метод хороший для музеїв або банків. Адже в таких місцях важливо не просто швидко усунути пожежу, а й по можливості зберегти якнайбільше цінностей – матеріальних чи духовних.

Системи газового пожежогасіння часто встановлюють у:

  • серверні приміщення
  • центри даних
  • приміщення АТС, кросові, контролерні
  • архіви
  • депозитарії
  • бібліотеки, музеї
  • блок-бокси (дизель-генераторні, міні підстанції)

Системи газового пожежогасіння кращі за інші системи з низки причин:
● безпечно для електронного обладнання, папери і т.д.
● гасіння пожеж відбувається за короткий час від 15 секунд до 1 хвилини, залежно від типу газу та виду установки
● системи газового пожежогасіння розроблені за міжнародними стандартами
● модулі пожежогасіння здатні забезпечувати незалежний захист одразу кількох приміщень з кількома зонами гасіння від однієї батареї балонів
● можливе збільшення часу розвантаження та нормативної вогнегасної концентрації (для музеїв, архівів тощо)
● тривалий термін експлуатації установок


Системи газового пожежогасіння є оптимальним варіантомдля захисту щитів управління, обчислювального та комунікаційного обладнання, архівів, банківських сховищ, а також виробничих приміщень з високою концентрацією вогненебезпечних речовин, в яких можливе швидке розповсюдження вогню. При проектуванні та програмуванні алгоритму роботи засобів газового пожежогасіння основною вимогою до пожежогасіння є забезпечення безпеки людей, які перебувають у приміщенні. Для цього має бути забезпечено можливість евакуації персоналу до початку подачі газу. Мінімально можливий часна евакуацію, згідно нормативним документам, Дорівнює 10с і може бути збільшено з урахуванням реальних умов об'єкта.

Найбільш поширеними газами, що застосовуються у пожежогасінні в даний час, є хладони 125 і 227еа, а також двоокис вуглецю СО2. Проведені дослідження показали, що час безпечного впливу хладонів на людей (навіть при концентраціях, що на третину перевищують вогнегасну) становить не менше 30 сек, що дозволяє забезпечити евакуацію в більшості випадків. Тому їх зазвичай використовують у СГП для приміщень, де постійно перебувають люди.

Додатковою перевагою хладонів є те, що вони є газами, що зріджуються. Тобто для розміщення газового пожежогасіння на їхній основі потрібно менше місця. Подача хладонів з балона відбувається під тиском газу-витіснювача, як може використовуватися азот або осушене повітря.

Для захисту промислових приміщеньз великим обсягом легкозаймистих речовин (склади ЛЗР, компресорні станції, дизель-генераторні установки і т.д.), кабелів або високовольтного обладнання зазвичай використовують вуглекислоту, так як її нормативна концентрація при пожежогасінні перевищує мінімально необхідну в 1,7 рази. Для хладонов це співвідношення дорівнює 1,2. Це гарантує захист від повторних спалахів та дозволяє ефективно боротися з вогнем навіть у негерметичних приміщеннях.

При використанні в пожежогасінні вуглекислоти створюється непридатна для дихання атмосфера, тому її застосування зазвичай обмежується приміщеннями, в яких не буває персоналу, або які люди можуть заходити лише на нетривалий час (для регулювання або огляду обладнання). При застосуванні її в місцях можливого перебування людей слід приділити особливу увагу роботі пристроїв оповіщення, тренованості персоналу та зручних шляхів евакуації.

У пожежогасінні для тліючих матеріалів переважно використовувати хладон 125 або вуглекислоту, так як обидві ці речовини є термічно стійкими і при нагріванні не виділяють шкідливих продуктів розкладання.