Повітряні душі та повітряні завіси. Стаціонарні повітряні душі. Пересувні душуючі установки Душування робочих місць припливним повітрям здійснюється

Повітряний душ є місцевим, спрямованим на людину потіком повітря. У зоні дії повітряного душу створюються умови, відмінні від умов у всьому обсязі приміщення. За допомогою повітряного душу можуть бути змінені такі параметри повітря в місці знаходження людини: рухливість, температура, вологість та концентрація тієї чи іншої шкідливості. Зазвичай зоною дії повітряного душу є фіксовані робочі місця, місця найбільш тривалого перебування робітників та місця відпочинку. На рис. 3.19 схематично зображено повітряний душ, який використовується для створення необхідних умов на робочому місці.

Найчастіше повітряні душі застосовуються у гарячих цехах на робочих місцях, схильних до впливу теплового випромінювання.

Мал. 3.18. Бортовий відсмоктування: а - простий; б - перекинутий; в - спередувкою

Мал. 3.19. Повітряний душ: а – вертикальний; б - похилий; в - груповий

3,0 м/сек, температура може змінюватись від 16 до 24 °С. Якщо повітряний душ використовується для боротьби з пилом, швидкість повітря не повинна бути вищою 0,5-1,5 м/сек, щоб не допускати підняття пилу, що осів на підлогу.

Великий вплив на ефективність роботи повітряного душу має конструкція повітровипускного патрубка (припливна насадка). Доцільно мати цей пристрій поворотним і при цьому передбачити можливість змінювати кут нахилу потоку осі введенням поворотних лопаток. На рис. 3.20 зображено припливні насадки конструкції В. В. Батуріна, виконані з урахуванням цих двох вимог.

Класифікація систем вентиляції та кондиціювання повітря

Мал. 3.20. Припливні насадки конструкції В. В. Батурина: а – при верхньому підведенні; б - при нижньому підведенні повітря

Для повітряного душу може використовуватись зовнішнє повітряабо повітря, яке забирається з приміщення. Останній, як правило, проходить відповідну обробку (найчастіше охолодження). Зовнішнє повітря може бути оброблений для надання йому необхідних параметрів.

Душуючі установки можуть бути стаціонарними чи пересувними.

У пересувних установках використовується повітря з приміщення, що обробляється нерідко за допомогою розпилювання води в потоці повітря, що виходить.

Вода, що випаровується, дозволяє знижувати температуру повітря. На рис. 3.21 та 3.22 показані водоповітряні душі цього типу конструкції Московського та Свердловського інститутів охорони праці.

У повітряних завісах, як і і повітряних душах, використовується основна властивість припливного факела - його відносна далекобійність. Повітряні завіси влаштовуються з метою запобігти надходженню повітря через технологічні отвори або ворота з однієї частини будівлі до іншої або зовнішнього повітря у виробничі приміщення. На рис. 3.23 зображені схеми повітряних завіс, призначені для запобігання або різкого зменшення проникнення через ворота холодного зовнішнього повітря до цеху. Повітря, що подається для завіси, може попередньо підігріватись, і тоді завіси називаються повітряно-тепловими.

Повітряні завіси, розраховані на запобігання проникненню холодного повітря, слід передбачати біля воріт, які відкриваються частіше п'яти разів або не менше ніж на 40 хвилин за зміну, а також у технологічних отворів опалювальних будівель кладених у районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для проектування системи опалення- 15 °С і нижче, коли виключена можливість влаштування шлюзів. Якщо зниження температури повітря у приміщеннях(з технологічних чи санітарно- гігієнічним міркуванням) неприпустимо , завіси можуть бути запроектовані за будь - якої тривалості відкривання і будь - якої розрахункової температури зовнішнього повітря . При цьому необхідна техніка- економічне обґрунтування цього рішення.

Мал. 3.21. Водоповітряний душ типу МІОП малої моделі:

Мал. 3.22. Пересувний віяловий агрегат СІВТ-3:

Мал . 3.23. Повітряні завіси: а - принцип дії; б - різні способи подачі повітря:

I - подача повітря знизу; II - бічна подача повітря з одного боку; III - те ж із двох сторін

1 - трубопровід для подачі води

від водопроводу; 2 – кожух; 3 – електродвигун; 4 - осьовий вентилятор; 5 – зливна труба; 6 - підставка 1 - осьовий вентилятор; 2 – електродвигун; 3 – форсунки; 4 – металевий обтічник; 5 – підставка на колесах; 6 - трубопровід для подачі води з водопроводу

У разі короткочасного (до 10 хвилин) відкриття воріт зазвичай допускається зниження температури повітря на робочих місцях, захищених від обдування повітрям, що вривається через ворота, ширмами або перегородками. Ступінь зниження залежить від характеру виконуваної роботи: при легкій фізичній роботі – до 14 ° С, роботі середньої тяжкості – до 12 °, важкій роботі – до 8 °. Якщо постійних робочих місць у районі воріт немає, допускається зниження температури в робочій зоніцього району до +5°.

Дуже близькими до повітряно-теплових завіс за своїм призначенням є так звані повітряні буфери, що створюються шляхом подачі теплого повітря до тамбурів будівель громадського призначення (магазини, клуби, театри тощо).

В даний час необхідні умовиповітряного середовища на робочому місці досить часто створюються за допомогою пристрою спеціальних вентильованих кабін. У таких кабінах підтримуються умови, відмінні умов у всьому обсязі виробничого приміщення. Це досягається найчастіше подачею в кабіни спеціальним чином приготованого повітря: в гарячих цехах - охолодженого, холодних, неопалюваних приміщеннях- підігрітого. Вентильовані кабіни можуть бути віднесені до місцевих систем вентиляції. Природно, що їх застосування можливе, коли робоче місцесуворо фіксовано, наприклад, у пульта управління. На рис. 3.24 зображено вентильовану кабіну для поста управління краном, розроблену Ленінградським інститутом охорони праці.

Загальнообмінні системи вентиляції можуть бути припливними та витяжними (рис. 3.5, 3.6, 3.9). При використанні загальнообмінних систем поставлено завдання створити необхідні умови повітряного середовища у всьому обсязі приміщення або в обсязі робочої зони. На відміну від місцевих систем, даному випадкувсі шкідливості, що виділяються в приміщенні, поширюються у всьому обсязі. Отже, основне завдання, яка має бути вирішена при проектуванні аналізованих систем, полягає в тому, щоб утримання в повітрі приміщення тієї чи іншої шкідливості не перевищувало величини допустимої концентрації, а значення метеорологічних параметрів відповідали відповідним вимогам.

Нерідко приміщення обладнується припливною та витяжною загальнообмінними системами вентиляції (рис. 3.10).

Загальнообмінний метод створення заданих умов повітряного середовища має широке поширення та у поєднанні із системами кондиціювання повітря.

Мал. 3.24. Вентильована кабіна

У цьому курсі цьому методу приділено дуже багато уваги, оскільки він є основним для об'єктів МО


Повітряне душування - найбільш ефективний захід для створення на постійних робочих місцях метеорологічних умов (температури, вологості та швидкості руху повітря). Особливо ефективне застосування повітряних душів при значному тепловому випромінюванні або при відкритих виробничих процесів, якщо технологічне обладнання, що виділяє шкідливі речовини, не має укриттів або місцевої витяжної вентиляції. Повітряне душування - це струмінь повітря, спрямований на обмежене робоче місце або безпосередньо на робітника.

Рухливість повітря робочому місці при повітряному душуванні сягає від 1 до 3,5 м/с. Душування здійснюється спеціальними патрубками, при цьому струмінь прямує на ділянки тіла, що опромінюються: голову, груди. Розмір площі, що обдувається м. Душування може здійснюватися зовнішнім необробленим повітрям, адіабатично-охолодженим повітрям або ізовлажностным охолодженням. У деяких випадках допускається використовувати рециркуляційне повітря, при цьому має бути незначне теплове випромінювання та відсутність шкідливих виділень.

Охолодний ефект повітряного душування залежить від різниці температур тіла працюючого і потоку повітря, а також від швидкості обтікання повітрям тіла, що охолоджується. При змішуванні струменя, що виходить з отвору, з навколишнім повітрям швидкість, різниця температур та концентрація домішок у поперечному перерізі вільного струменя змінюються. Струменя повинна бути спрямована так, щоб по можливості запобігало підсмоктування нею гарячого або забрудненого газами повітря. Наприклад, при знаходженні фіксованого робочого місця поблизу відкритого пічного отвору не слід розташовувати пристрій, що душує, біля отвору з напрямком струменя назустріч робітникові, оскільки в цьому випадку неможливо уникнути підсмоктування гарячих газів, внаслідок чого до робочого буде надходити перегріте повітря. При розрахунку систем повітряного душування слід приймати розрахункові параметри для теплого і розрахункові параметри для холодного періодів року. Для розрахунку повітряного душування цілорічної дії за розрахунковий береться теплий період, а холодного періоду визначається лише температура припливного повітря.

Системи, що подають повітря до патрубок повітряного душування, проектуються окремими від систем іншого призначення. Відстань від місця випуску повітря до робочого місця слід приймати не менше ніж 1 м. Порядок розрахунку

1.Задаються параметрами повітря на робочому місці, намічають місце установки патрубка, відстань від патрубка до робочого місця, а також задаються типом патрубка, що душує. 2.Визначаємо швидкість повітря на виході з патрубка залежно від нормованої рухливості повітря в приміщенні , де - рухомість повітря, що нормується, - відстань від патрубка до робочого місця, м, - коефіцієнт зміни швидкості, - перетин обраного патрубка. 3.Визначаємо мінімальну температуруна виході з патрубка , де - температура, що нормується, - коефіцієнт зміни температури. 4.Визначаємо витрату повітря, необхідний для подачі до патрубка.

1700 Вт/м2. Температура повітря у робочій зоні = 25 0С. Відповідно до табл. 4.23 середня температура = 19 0С, рухливість повітря на робочому місці

2,3 м/с. Відстань від патрубка, що душує, до робочого Х=1,8 м.

При адіабатичному процесі охолодження на виході з камери форсунки температура повітря 18,5 0С.

Приймаємо патрубок ПДН-4, що душує.

Розміри 630 мм h1=1540 мм l1=1260 мм

Розрахункова площа 0,23 м2

Коефіцієнт m = 4,5 n = 3,1 = 3,2 = 00-200

Визначаємо площу теплового перерізу патрубка:

Табличне значення = 0,23 м2

Знаходимо швидкість повітря на виході з патрубка:

Встановлюємо витрату повітря, що подається душуючим патрубком:

У холодний період року та в перехідних умовах температура та швидкість руху повітря на робочому місці мають бути в таких межах:

18...19 0С =2,0...2,5 м/с =16 0С

Залишаємо незмінними прийняті для теплого періоду, визначаємо температуру повітря на виході з патрубка, що душує, при =16 0С і =19 0С використовуючи формулу:

Вентиляція кабін кранівників

Система вентиляції кабін кранівників із подачею зовнішнього повітря. Вентиляція повинна забезпечувати підпір у наявності 10-15 Па.

Система вентиляції кабіни з подачею зовнішнього повітря здійснюється за схемою, наведеною на рис. 1. Конструкція містить колектор, розташований уздовж руху крана, забірний пристрій, що рухається в щілини колектора і жорстко з'єднаний з кабіною кранівника. Як ущільнюючий пристрій щілини колектора застосовують гумову стрічку або гідравлічний затвор.

Мал. 1 - Вентиляція кранової кабіни з подачею повітря через колектор: 1 – колектор, 2 – вентилятор, 3 – кранова кабіна, 4 – глушник, 5 – ущільнювальна гумова трубка

Місцева витяжна вентиляція

Місцеві відсмоктування від обладнання, що виділяє пари, гази, погані запахи

Розрахунок парасольки - козирка над завантажувальним отвором нагрівальної печі

Парасолька - козирок над завантажувальним отвором печі призначений для уловлювання потоку газів, що виходять з отвору під впливом надлишкового тискупечі. Розміри всмоктуючого отвору парасольки повинні відповідати розмірам струменя, що всмоктується, з урахуванням її викривлення під дією гравітаційних сил (рис. 2.)

Мал. 2

Визначимо об'єм повітря, що видаляється, і розміри парасольки - козирка біля термічної печі, що має завантажувальний отвір розміром h?b=0,5?0,5 м. У печі підтримується температура газів tг=1150 0С, температура повітря в робочій зоні =25 0С

1. Визначимо середню швидкість, з якою гази вибиваються з отвору печі, попередньо обчисливши:

де - Коефіцієнт витрати 0,65

Надлишковий тиск у печі, Па

h0 - половина висоти завантажувального отвору, м

і - щільність відповідно повітря робочої зони та газів, що виходять з печі, кг/м3

2. Об'єм газів, що виходять із робочого отвору печі, м3/с

де - площа робочого отвору печі, м2

2,78 (0,5? 0,5) = 0,69 м3/с

0,690,25 = 0,17 кг/с

3. Обчислюємо критерій Архімеда

де - еквівалентний за площею діаметр робочого отвору, м

і - температура відповідно газів у печі та повітря в робочій зоні, К

Критерій Архімеда при м

4. Відстань, на якій вісь потоку газів викривленого під тиском гравітаційних сил, досягає площини всмоктуючого отвору зони, м

де m, n - коефіцієнти зміни швидкості та температури при відносинах висоти завантажувального отвору h до його ширини та в межах 0,5...1 застосовуються рівними відповідно 5 та 4,2. Визначимо відстань x при h0 = 0,25 m = 5 n = 4,2

5. Діаметр потоку газів на відстані x при

0,565 +0,440,653 = 0,852 м

6. Знаходимо виліт та ширину парасольки

Б=b+(150...200)=b+0,2=0,5+0,2=0,7 м

7. Визначаємо витрату суміші газів і повітря, що відсмоктується:

8. Витрата повітря, що підсмоктується з приміщення:

0,727-0,69 = 0,037 м3/с

0,0371,18 = 0,044 кг/с

9. Температура суміші газів та суміші, 0С

Яка неприпустимо висока і для природної (< 300 0С) и для механической (< 80 0С). Принимаем =300 0C, когда расход подсасываемого воздуха м/с, увеличивается до значения:

Сумарний обсяг:

Визначимо висоту димової трубивидалення знайденої маси повітря. Приймемо діаметр труби dТР=500 мм

площа поперечного перерізу труби:

0,7850,52 = 0,196 м2

Швидкість повітря у трубі м/с

Попередньо задається висотою труби hтр=6 м. На головці труби встановлюємо дефлектор діаметром dдеф=500 мм, висота дефлектора hдеф=1,7dдеф=1,70,5=0,85 м

Коефіцієнт місцевого опору дефлектора

Коефіцієнт місцевого опору парасольки

Втрати тиску у витяжній трубі разом із дефлектором з урахуванням забруднення стінок визначаємо за формулою:

Уточнимо зразкову висоту витяжної труби з рівності:

Температура зовнішнього повітря tн=21,2 0С тоді:

Висота парасольки:

Підставимо знаїні значення у формулу:

5,73 м близько до попередньо застосовного

Клас 36d, 1а, СРСР єсії

Іатенаа-теіаеєєкав

П. В. Участкін

ВЕНТИЛЯЦІЙНА ДУШИРУ1О1ЦЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РОБОТ

ВСЕРЕДИНІ ГАРЯЧОГО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

У ряді випадків виникає необхідне! Ось проводити роботи всередині гарячого виробничого обладнання. До них відносяться ремонтні роботиу топках потужних парових котлів електричних

:станцій, гарячих мартенівських печей, а також роботи з виробничих операцій всередині печей для нагрівання та випалення. різних виробіві т.п.

Ці роботи проводяться в умовах Високої темпсрат.ри о.(до 100), що викликається необхідністю скорочення простої зазначеного виробничого обладнання. Ці роботи дуже важкі і не допускають тривалого їхнього ведення.

L7H полегшення в під час таких робіт пропонується пересувна вентиляційна душна установка. Принцип дії установки спрямовано створення у гарячому просторі зони зниженої температуришляхом подачі повітря з нижчою температура, ніж температура всередині гарячого обладнання.

Відмінною особливістю пропонованої установки є метод захисту повітряного душуючого факела від надмірного нового! співу температури при підмішуванні навколишнього горя: .ci o Повітря.

Відомі конструкції подібних установок не забезпечують захисту душуючого 1ра кела Від на ГРС ВЯ1. Для стороннього указу!!НОГО недоліку запропоновано на душирую1цій насадці встановити водорозпилювальні форсунки. які створюють на периферії повітряного факелу завісу з дрібнорозпиленої води. Підсмоктуване з навколишнього простору до основного струменя гаряче повітря зустрічає на своєму шляху розпилену воду. Визгасить інтенсивне IIcoapeHIIe води, внаслідок чого знижується температура навколишнього повітря, що призводить до значного зниження! !o температури в душному факелі.

Для переміщення факела запропоновано>кено застосувати Гнучкі повітропровід, на кінці якого 11PIHI Pe11,7PH д31ІНРУ1oши1 наса ток. Н!OH:Ioå може бути змонтований на підстагці таким чином, щоб його можна було повертати в потрібно! напрямі. №84128

На кресленні 1(фіг. 1) представлена ​​схема вентиляційної установки в роботі, на фіг. 2 вЂ" установка без шланга, вид збоку; на фіг. 3 вЂ" "те ж, вигляд спереду.

Вентфъ циоя @4й агрегат установки складається з центрооіжного вентилятора 1 середнього тиску і електродвигуна 2. На валу двигуна встановлено робоче колесовентилятор. Вентилятор і електродвигун змонтовані на візку 3, що має три колеса: два з них укріплені на загальній осі, третє поворотне. Поворот колеса ОсущестВ. 1 II cT c H Il P H Il o M o IH H P g H o B T II H . Т Я ко с о ф О Р vI; Вхідний отвір вентилятора зящиlціно сіткою. Для ямки гумового пля11ГЯ 4 служить котушка б.

На станині візка змонтовано пусковий пристрій електродвигуна 6, що складається з двох пакетних вимикачів. Од1ш і= вимикачів служить для включення або вимикання двигуна, другойвЂ" для перемикання фаз, щоб при будь-якому підключенні до мережі електричного струмубуло забезпечене необхідне вентилятора напрям обертання електродвигуна.

Повітропровід 7 виконаний в:1де гнучкого металевого рукава і має довжину 6 л. Для зручнішого користування він складається з двох ланок, що з'єднуються «у насів» за допомогою манжет і замків. На одному кінці повітроводу є квадратний фланець для приєднання до вихідного отвору вентилятора, а на іншому кінці вЂ" перехідний патрубок з круглим фланцем і затяжними замками для з'єднання з душуючим насадком 8. Останній являє собою перехідний відвід, усередині якого встановлено 10 напрямних лопаток. Насадок зчленований з триногою 9, що має круглий фланець, навколо якого може вільно обертатися на 360, На верхній частині насадка зміцнюються кран 10 трубки для підведення води і водорозпилювачі 11 с.1иаметром вихідного отвору 0,6 л1м.

Для запобігання засмічення водорозпилювачів на гумовому шлангуставиться сітковий фільтр l2, Шланг має внутрішній діаметр 10 мм, на одному кінці його закріплена накидна гайка для з'єднання з трубкою в:1орозпилювачів, а на іншому вЂ" гайка для приєднання до крана на водопроводі.

Робочий повинен перебувати у зоні повітряного потоку, що виходить з насадки, так, щоб голова і верхня частинатулуби були в потоці.

При переміщенні робочого потік, що душить, прямує на нове місце шляхом повертання насадка навколо осі.

Установка дозволяє знижувати на робочому місці температуру

30 вЂ" 50С. Якщо зазвичай після 5 вЂ" 10 лин перебування всередині топки котла або мартенівської печі температура тіла робітника досягала 39, то при роботі з пропонованою установкою і протягом від 30 11ик до однієї години температура тіла була 37 . ,1", cëìåò винаходу

1. Вентиляційна душувальна установка для робіт усередині гарячого виробничого обладнання, яка відрізняється тим, що, з метою запобігання підвищенню температури повітряного факела, що душує, від підмішування до нього навколишнього повітря, на периферії душиру1ощого насадка ycxaHoBлени водорозпилювання водяну завісунавколо повітряного факела, що забезпечує зниження температури повітря, що підсмоктується. №84128

2. Установка за п. 1, о т л і ч а ю ча ся застосуванням гнучкого повітроводу, на кінці якого приєднаний душуючий насадок, з метою наближення душуючого факела до місця роботи.

3. Установка за пп. 1 і 2, що відрізняється тим, що насадок, що душує, змонтований на підставці з можливістю повороту його для напрямку душуючого факела. №84128

11одп. до печі. 30j. (II вЂ" 61 р.

Формат оум. 70 108)i;

ЦБТІ при 1(омитстс у справах івобрстспій та відкриттів прп Раді Міністрів СРСР

Москва, Центр, М. Черкаський пров., буд. 216.

Обсяг It, 35 вид. л.

Ціна 7 коп.

Друкарня, пр. Сапунова, 2, Редактор Н. І. Мосін Тскред А. А. 1(удрявицька 1(оррктор Р. Рабінович

Місцева механічна вентиляція припливна.

Повітряні душі їх призначення та сфери застосування

Повітряним душем називають місцевий направлений на людину потік повітря. З допомогою такого потоку, тобто. струменя повітря можна створювати місцеві найбільш сприятливі для роботи людини умови повітряного середовища на обмеженій ділянці або ділянках виробництва. Такими ділянками, де необхідний пристрій повітряних душів є в першу чергу:

  1. фіксовані робочі місця
  2. місця тривалого перебування у помешканні працюючих
  3. місця відпочинку працюючих

на рис. 1 як приклад показана принципова схемавлаштування повітряного душу біля нагрівальної печі, коли для повітряного душування подається зовнішнє повітря.

1 – нагрівальна піч з відкритим або відкритим отвором 2

3 – фіксоване робоче місце біля отвору 2

4 – душуючий розподільник повітря для подачі на робоче місце струменя повітря 6

5 - підпільний канал для подачі зовнішнього припливного повітря на повітророзподільник.

Умова повітряного струменя 6 на фіксованому робочому місці 3, яке створює повітряний душ повинні відповідати певним гігієнічним та фізіологічним вимогам. Повітряні душі повинні виконуватися у таких випадках:

  1. у тих випадках, коли засобами загальної обмінної вентиляції неможливо отримати нормованих параметрів повітря у приміщенні.
  2. коли досягнення певних параметрів внутрішнього повітря в приміщенні за рахунок загальнообмінної вентиляції є хоч і можливим, але вимагає при цьому величезних обсягів повітря.

У багатьох випадках, коли робота проводиться в обстановці відчутного теплового випромінювання, а засоби загальнообмінної вентиляції виявляться недостатніми, для того, щоб підтримувати необхідну температуру та відносну вологість на робочих місцях та усунути порушення терморегуляції між тілом людини та довкіллямповітряні душі мають коригувати умови повітряного середовища. До виробничих приміщень, в яких в першу чергу необхідний пристрій повітряного душування, можна віднести:

– металургійні та машинобудівні заводи, де повітряні душі необхідні промисловим печам, прокатним станам, пресам і молотам та іншим технологічним агрегатам.

- Скляні

– хлібозаводи та інші підприємства.

За допомогою повітряного душування можна коригувати наступні параметри повітряного середовища на фіксованих робочих місцях:

1. температуру повітря,

2. швидкість руху повітря,

3. вологість,

4. концентрацію шкідливостей робочому місці.

За рахунок руху повітря, що виходить з душуючого розподільника повітря, збільшується тепловіддача від тіла людини і ця обставина є дуже важливою особливо у випадках коли робота людини відбувається в обстановці відчутного теплового випромінювання.

Струмінь припливного повітря з душуючого розподільника повітря необхідно відправляти на зустріч працюючим і обдувати при цьому в першу чергу відкриті частини тіла схильні до опромінення. Якщо потрібно збільшити тепловіддачу від тіла людини в повітряних душах застосовується повітря з нижчою температурою в порівнянні з температурою повітря в приміщенні. Крім того, іноді для збільшення тепловіддачі від тіла людини струмінь повітря, що видається, розпорошують у лаву.

В цьому випадку крапельки води потрапляють на відкриті частини тіла людини, на її одяг, випаровуються і викликають при цьому додаткове охолодження людини.

У разі якщо повітряний душ використовується в приміщенні для локалізації пилу, що виділяється, або для боротьби з підвищеною загазованістю, то швидкість виходу повітря з душуючого повітророзподільника не повинна бути значною для того, щоб пил, що лежить на поверхні. будівельної конструкції, не обурювалася.

Фактично ця швидкість повинна становити 1-1,5 м/с. Ширина душуючого струменя S повинна бути приблизно 1,2-1,5 м. За винятком випадку, коли повітряні душі обслуговують великі площі площадки. Відповідно до СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання, повітряне душування постійних робочих місць зовнішнім повітрям необхідно передбачати у таких випадках:

1. при опроміненні людини на фіксованому робочому місці променистим тепловим потоком з поверхневою щільністю 140 Вт/м 2 і більше.

2. при відкритих технологічних процесах, що супроводжуються виділенням шкідливих речовині неможливістю влаштування укриттів або місцевої витяжної вентиляції, передбачаючи при цьому заходи, що запобігають поширенню шкідливих виділень на постійні робочі місця.

При душіванні зовнішнім повітрям виробничих приміщеннях розрахункові температури та швидкості руху повітря повинні передбачатися:

1. при опроміненні працюючого променистим тепловим потоком з поверхневою щільністю 140 Вт/м 2 і більше за додатком Е СНиП 41-01-2003, залежно від категорії виконуваних робіт та поверхневої щільності теплового потоку.

2. При відкритих технологічних процесах пов'язаних із виділенням шкідливих речовин за додатком В СНиП 41-01-2003.

У таблиці 6. 2 довідника проектувальника за редакцією Павлова та Шиллера наведено дані інституту ЛІОТ за чисельними значеннями інтенсивності теплового опромінення працюючих на робочих місцях окремих видівдля цехів машинобудівних заводів (ковальських, ливарних, термічних та інших) при проектуванні та розрахунку повітряного душування інтенсивність опромінення працюючих може прийматися за вказівками на проектування опалення та вентиляції відповідних перерахованих цехів. Розроблених інститутом «СантехНДІПроект».

Детальні дані щодо інтенсивності опромінення працюючих цехах машинобудівних заводів наведено у довіднику Торговників Б.М. "Проектування промислової вентиляції".

Відповідно до СНиП 41.01-2003 при душі робочих місць зовнішнім повітрям розрахункові параметри зовнішнього повітря повинні прийматися наступними за СНиП 23.01-99*.

1. параметри для теплого періоду року,

2. параметри Б для холодного періоду року.

Подачу повітря системами повітряного душування робочих місць слід передбачати через поворотні горизонтальні площини розподільників повітря, що забезпечують мінімальну турбулентність вихідного струменя і можливість зміни і напряму струменя вертикальної площини на кут не менше 30 0 .

Установки повітряного душування робочих місць можуть бути:

1. стаціонарними див. рис.1

2. пересувними чи переносними.

Душируючі установки, що подають зовнішнє повітря, виконують стаціонарними і за типом відносять до припливним установкамвід яких вони відлучаються лише пристроями для подачі повітря.

Душує повітря в стаціонарних установках подається на певні робочі місця за допомогою повітророзподільників, які дають при виході зосереджений струмінь, що виходить із заданою порівняно великою швидкістю (до 3,5 м/с).

В даний час до кращого застосування в стаціонарних установках повітряного душування рекомендуються уніфіковані розподільники, що душують, (УДВ). Вони розроблені і можуть застосовуватись у таких виконаннях:

1. з нижнім підведенням повітря без зволоження, і з зволоженням.

2. з верхнім підведенням повітря без зволоження та зволоженням

На малюнку 2 показано конструктивне виконання уніфікованого душуючого розподільника повітря з верхнім підведенням повітря і зволоженням УДВ УВ.

1- корпус повітророзподільника

4-шарнірне з'єднання

5- пневматична форсунка

Повітророзподільник складається з корпусу 1 в якому розташовані напрямні лопатки 2 і пристрої 6, що забезпечують кінематичну зв'язок блоку направляючих лопаток 2 з напрямною решіткою 3.

Зміна напрямку душуючого струменя в горизонтальній площині здійснюється шляхом повороту повітряного розподільника, що душить, навколо осі для чого він має шарнір 4. У вертикальній площині напрям струменя за рахунок повороту напрямної решітки 3 може змінюватися від горизонтального положення на кут до 45 0 . Для зволоження повітря на направляючій решітці встановлюють форсунки 5 з пневматичним розпилюванням води. Форсунки можуть переміщатися і по горизонталі і по вертикалі напрямної решітки і цим можуть створюватися оптимальні умовидля зволоження.

Як повітророзподільник в установках повітряного душування може виконуватися поворотний повітророзподільник, що душує (ППД – патрубок поворотний душуючий) див. рис. 3.

Повітророзподільник ППД складається з 3 ланок:

– верхньої ланки

-Середньої ланки

-нижньої ланки

2- опорні ролики

4 – шарнір

Нижня ланка 5 має підібгане прямокутне вихідний переріз і з'єднується з середньою ланкою віссю 4 навколо якої воно може бути повернене вниз на кут до 25 0 .

У заданому положенні нижня ланка 5 фіксується двома затискачами на бічних поверхнях середньої ланки, навколо вертикальної осі середня ланка повертається на трьох роликах 2, які спираються на нерухомий фланець верхньої ланки.

До повітроводу душуючий розподільник повітря кріпиться на фланцеве з'єднанняі з цією метою повітропровід повинен надійно кріпитися до зовнішніх конструкцій.

Повітророзподільники ПД (патрубок, що душує) були розроблені професором В. В. Батуліним з верхнім підведенням повітря і з нижнім підведенням повітря. Відповідно малюнки 4 а та 4 б.

1 – повітропровід від системи вентиляції

4-поворотний шарнір

5- ручка для зміни положень напрямної решітки

Навколо вертикальної осі повітророзподільник повертається за допомогою шарніра 4. Для охолодження і зволоження повітря, що подається, можуть застосовуватися форсунки ФП-1 і ФП-2 з пневматичним розпорошенням води див. рис.2. НУО (науково-виробничий підрозділ) «Проектпромвентиляція» розробила поворотний регульований повітророзподільник ВП з ​​приєднувальним патрубком круглого або прямокутного перерізу конструкція якого показана на малюнку 5.


1 – нерухома частина вентилятора

2 – поворотна частина вентилятора

3 – металевий гнучкий лист

4 – розсікачі

5 – віялові грати РВ, що встановлюються у вихідному перерізі вентилятора

6 – шарнір.

Вентилятори ВП можуть встановлюватися вертикально при верхньому підведенні повітря або горизонтально при бічному підведенні.

Другий тип установок, що душують - це пересувні (переносні) установки. Обробка повітря в них полягає зазвичай у підмішуванні до потоку повітря, що виходить з осьового вентилятора розпиленої води, що є в конструкції.

На рис.6 показана принципова схема пересувної установки, що душує.

1 - осьовий вентилятор (зазвичай серії МЦ) з електродвигуном 2;

3 – опорна конструкція:

4 – пневматична форсунка.

З віялових душуючих агрегатів, званих водоповітряними душами, найбільше поширені агрегати конструкції ВА, ПАМ, розроблені відповідно Свердловським (СНОТ) і Московським (МІОП) інститутом охорони праці.

Працюючи на рециркулируемом повітрі приміщення ці агрегати характеризуються простою конструкцією, дають значне охолодження повітря, що подається, і крім того забезпечують його часткове промивання від пилу.

Розрахунок ВД заснований на закономірностях руху вільного струменя припливного повітря і завл-ся у визначенні наступних параметрів:

1. витрати поданого припливного повітря;

2. швидкість виходу повітря з душуючого розподільника повітря

3. конструктивних розмірів і типорозміру, прийнятого до встановлення розподільника повітря.