Projektavimo normos ir taisyklės. Priešgaisrinės sistemos

RUSIJOS FEDERACIJOS CIVILINĖS GYNYBĖS, NEPRASTŲJŲ ATVEJŲ IR NElaimių likvidavimo ministerija

TAISYKLĖS

SP 5.13130 ​​su pakeitimais, padarytais 2016 m

Oficialus leidinys

Pratarmė

Standartizacijos Rusijos Federacijoje tikslus ir principus nustato 2002 m. gruodžio 27 d. Federalinis įstatymas Nr. 184-FZ „Dėl techninio reglamento“, o taisyklių rinkinių taikymo taisyklės – Rusijos Vyriausybės dekretas. Federacija „Dėl taisyklių rinkinių rengimo ir tvirtinimo tvarkos“ 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 858

Išsami informacija apie taisykles

1 SUkūrė Rusijos FGU VNIIPO EMERCOM

2 PRISTATO Techninis standartizacijos komitetas TC 274 „Gaisrinė sauga“

4 REGISTRUOTAS Federalinė agentūra dėl techninio reguliavimo ir metrologijos

5 PRISTATYTA PIRMĄ KARTĄ

Informacija apie šio taisyklių rinkinio pakeitimus skelbiama kasmet skelbiamoje informacinėje rodyklėje „Nacionaliniai standartai“, o pakeitimų ir pakeitimų tekstas – kas mėnesį skelbiamoje informacijos rodyklėje „Nacionaliniai standartai“. Peržiūrėjus (pakeitus) ar panaikinus šias taisykles, atitinkamas pranešimas bus paskelbtas kas mėnesį skelbiamoje informacijos rodyklėje „Nacionaliniai standartai“. Taip pat skelbiama atitinkama informacija, pranešimai ir tekstai informacinė sistema bendras naudojimas- oficialioje kūrėjo svetainėje (Rusijos FGU VNIIPO EMERCOM) internete

Rusijos EMERCOM, 2009 m. FGU VNIIPO Rusijos EMERCOM, 2009 m.

Šis taisyklių rinkinys negali būti visiškai ar iš dalies atgamintas, dauginamas ir platinamas kaip oficialus leidinys Rusijos Federacijos teritorijoje be Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos ir Rusijos federalinės valstybės institucijos VNIIPO EMERCOM leidimo.

1 Taikymo sritis...................1

3 Terminai ir apibrėžimai..................3

4 Bendrosios nuostatos....................9

5 Gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos...................................10

6 Gaisro gesinimo įrenginiai su stipriai besiplečiančiomis putomis...................................27

7 Robotų gaisrų kompleksas..................................28

8 Nustatymai gaisro gesinimas dujomis....................30

9 Nustatymai miltelinis gaisro gesinimas modulinis tipas..................37

10 Aerozoliniai gaisro gesinimo įrenginiai..................................39

11 Atskiros instaliacijos gaisro gesinimas......43

12 Gaisro gesinimo įrenginių valdymo įranga...................................43

13 Sistemos gaisro signalizacija....................48

14 Priešgaisrinės signalizacijos sistemų ryšys su kitomis sistemomis ir inžinerinė įranga objektai...................59

15 Priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir gaisro gesinimo įrenginių maitinimas.................................60

16 Apsauginis įžeminimas ir įžeminimas. Saugos reikalavimai...................61

17 Bendrosios nuostatos, į kurias atsižvelgiama renkantis technines priemones gaisrinė automatika............62

A priedas Pastatų, statinių, patalpų ir įrangos, kurioms taikoma, sąrašas

apsauga automatiniais gaisro gesinimo įrenginiais ir automatine gaisro signalizacija...................................63

B priedas Patalpų grupės (gamybiniai ir technologiniai procesai) pagal gaisro pavojingumo laipsnį priklausomai nuo jų funkcinės paskirties

ir degiųjų medžiagų gaisro apkrova..................................70

B priedas Paviršinio gaisro gesinimo vandeniu gaisro valdymo sistemos parametrų skaičiavimo metodika

ir mažai besiplečiančios putos..................................71

D priedas Didelio plėtimosi gaisro gesinimo įrenginių parametrų skaičiavimo metodika

putplastis...................79

E priedėlis Dujinių gesinimo medžiagų masės apskaičiavimo pradiniai duomenys................................................80

E priedas Dujų masės apskaičiavimo metodika gaisro gesinimo medžiaga instaliacijoms

gaisro gesinimas dujomis gesinant tūriniu metodu...................................83

G priedas Metodika hidraulinis skaičiavimas anglies dioksido gaisro gesinimo įrenginiai

žemas slėgis......85

3 priedas Išleidimo angos ploto apskaičiavimo metodika perteklinis slėgis patalpose, apsaugotose dujomis gesinimo įrenginiais................................................88

I priedas Modulinio tipo miltelinio gaisro gesinimo įrenginių apskaičiavimo bendrosios nuostatos................................89

K priedas Skaičiavimo metodas automatiniai įrenginiai gaisro gesinimas aerozoliu........................92

L priedas Perteklinio slėgio apskaičiavimo tiekiant gaisro gesinimo aerozolį metodika

į kambarį..................96

M priedas Gaisro detektorių tipų pasirinkimas atsižvelgiant į saugomų patalpų paskirtį ir gaisro apkrovos tipą................................ ........97

N priedas Rankinių gaisro signalizacijos taškų įrengimo vietos, atsižvelgiant į jų paskirtį

pastatai ir patalpos..................98

O priedas Nustatyto laiko nustatymas gedimui nustatyti ir jo

pašalinimas..................99

P priedas Atstumai nuo viršutinio lubų taško iki detektoriaus matavimo elemento................................................ .... 100

P priedas Gaisro signalo patikimumo didinimo būdai................................................ 101

Bibliografija..........................102

TAISYKLĖS

Sistemos apsauga nuo ugnies

AUTOMATINĖ GAISRO SIGNALIZACIJA IR PRIEŠGAISRINĖS ĮRENGINIAI

Projektavimo standartai ir taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos sistemos.

Automatinės gaisro gesinimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimas ir taisyklės.

Įvedimo data 2009-05-01

1 naudojimo sritis

1.1 Šis taisyklių rinkinys buvo parengtas pagal 2008 m. liepos 22 d. federalinio įstatymo Nr. 123-FZ „Techniniai nuostatai Reikalavimai priešgaisrinė sauga“, yra norminis dokumentas dėl gaisrinės saugos savanoriško naudojimo standartizavimo srityje ir nustato automatinių gaisro gesinimo ir signalizacijos sistemų projektavimo normas ir taisykles.

1.2 Šis taisyklių rinkinys taikomas pastatų ir konstrukcijų automatinių gaisro gesinimo ir gaisro signalizacijos sistemų projektavimui įvairiems tikslams, įskaitant tuos, kurie pastatyti vietovėse, kuriose yra ypatingas klimatas ir gamtinės sąlygos. Gaisro gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų naudojimo poreikis nustatomas pagal A priedą, standartus, veiklos kodeksus ir kitus dokumentus, patvirtintus m. nustatyta tvarka.

1.3 Šis taisyklių rinkinys netaikomas automatinių gaisro gesinimo ir gaisro signalizacijos sistemų projektavimui:

Pastatai ir statiniai suprojektuoti pagal specialius standartus,

Technologiniai įrenginiai, esantys už pastatų ribų,

Sandėlių pastatai su mobiliomis lentynomis,

Sandėlių pastatai, skirti produktams laikyti aerozolinėse pakuotėse,

Sandėlių pastatai, kurių krovinių laikymo aukštis didesnis nei 5,5 m.

1.4 Šis taisyklių rinkinys netaikomas projektuojant gaisro gesinimo įrenginius, skirtus gesinti D klasės gaisrus (pagal GOST 27331), taip pat chemiškai aktyvioms medžiagoms ir medžiagoms, įskaitant:

Reaguodamas su gaisro gesinimo priemone su sprogimu (aliuminio organiniai junginiai, šarminiai metalai),

Sąveikaudamas su gesinimo priemone suyra, išskirdamas degias dujas (organinius ličio junginius, švino azidą, aliuminį, cinką, magnio hidridus),

Sąveika su ugnies gesinimo priemone, turinčia stiprų egzoterminį poveikį (sieros rūgštis, titano chloridas, termitas),

Savaime užsidegančios medžiagos (natrio hidrosulfitas ir kt.).

1.5 Šis taisyklių rinkinys gali būti naudojamas kuriant specialias technines specifikacijas, skirtas automatinių gaisro gesinimo ir signalizacijos sistemų projektavimui.

Oficialus leidinys

Šiame praktikos kodekse naudojamos norminės nuorodos į šiuos standartus:

GOST R 50588-93 Gaisrų gesinimo putos. Yra dažni Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

GOST R 50680-94 Automatiniai gaisro gesinimo vandeniu įrenginiai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 50800-95 Automatiniai gaisro gesinimo putomis įrenginiai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 50969-96 Automatiniai gaisro gesinimo dujomis įrenginiai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51043—2002 Automatiniai gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiai. Purkštuvai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51046-97 Gaisro gesinimo įranga. Gaisro gesinimo aerozolių generatoriai. Tipai ir pagrindiniai parametrai

GOST R 51049-2008 Gaisro gesinimo įranga. Priešgaisrinės slėginės žarnos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51052—2002 Automatiniai gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiai. Valdymo mazgai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51057-2001 Gaisro gesinimo įranga. Gesintuvai yra nešiojami. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST 51091-97 Automatiniai miltelinio gesinimo įrenginiai. Tipai ir pagrindiniai parametrai

GOST R 51115-97 Gaisro gesinimo įranga. Kombinuotos gaisro stebėjimo bagažinės. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51737-2001 Automatiniai gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiai. Nuimamos vamzdynų movos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 51844-2009 Gaisro gesinimo įranga. Priešgaisrinės spintos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53278-2009 Gaisro gesinimo įranga. Gaisro uždarymo vožtuvai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53279-2009 Priešgaisrinės įrangos jungiamosios galvutės. Tipai, pagrindiniai parametrai ir dydžiai

GOST R 53280.3 Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Gaisro gesinimo medžiagos. 3 dalis. Dujinės gesinimo medžiagos. Bandymo metodai

GOST R 53280.4—2009 Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Gaisro gesinimo medžiagos. 4 dalis. Bendrosios paskirties gaisro gesinimo milteliai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53281—2009 Automatiniai gaisro gesinimo dujomis įrenginiai. Moduliai ir baterijos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53284-2009 Gaisro gesinimo įranga. Gaisro gesinimo aerozolių generatoriai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53315-2009 Kabelių gaminiai. Priešgaisrinės saugos reikalavimai. Bandymo metodai GOST R 53325—2009 Gaisro gesinimo įranga. Gaisrinė automatinė įranga. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53331-2009 Gaisro gesinimo įranga. Gaisrininkų bagažinės yra rankinės. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST R 53329—2009 Robotiniai gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai

GOST 2.601-95 ESKD Eksploataciniai dokumentai

GOST 9.032-74 ESZKS Dažų ir lakų dangos. Grupės, techniniai reikalavimai ir žymėjimai GOST 12.0.001-82 SSBT Pagrindinės nuostatos

GOST 12.0.004-90 SSBT Darbų saugos mokymo organizavimas. Bendrosios nuostatos GOST 12.1.004-91 Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai

GOST 12.1.005-88 SSBT Bendrieji sanitariniai ir higienos reikalavimai orui darbo zona GOST 12.1.019-79 SSBT Elektros sauga. Bendrieji reikalavimai ir apsaugos rūšių nomenklatūra

GOST 12.1.030-81 SSBT Elektros sauga. Apsauginis įžeminimas, įžeminimas GOST 12.1.033-81 SSBT Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai GOST 12.1.044-89 SSBT Medžiagų ir medžiagų gaisro ir sprogimo pavojus. Rodiklių nomenklatūra ir jų nustatymo metodai

GOST 12.2.003-91 SSBT Gamybos įranga. Bendrieji saugos reikalavimai. GOST 12.2.007.0-75 SSBT Elektros gaminiai. Bendrieji saugos reikalavimai GOST 12.2.047-86 SSBT Priešgaisrinė įranga. Terminai ir apibrėžimai

GOST 12.2.072-98 Pramoniniai robotai. Robotų technologiniai kompleksai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

GOST 12.3.046-91 SSBT Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Bendrieji techniniai reikalavimai

GOST 12.4.009-83 SSBT Priešgaisrinė įranga objektų apsaugai. Pagrindiniai vaizdai, apgyvendinimas ir aptarnavimas

GOST R 12.4.026—2001 SSBT Signalų spalvos, saugos ženklai ir signalų ženklinimas. Naudojimo paskirtis ir taisyklės. Bendrieji techniniai reikalavimai ir charakteristikos. Bandymo metodai

GOST 3262-75 Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai. Techninės specifikacijos GOST 8732-78 Karštai deformuoti besiūliai plieniniai vamzdžiai. Asortimentas GOST 8734-75 Besiūliai šaltai deformuoti plieniniai vamzdžiai. Asortimentas GOST 10704-91 Elektra suvirinti tiesių siūlių plieniniai vamzdžiai. Asortimentas GOST 14202-69 Vamzdynai pramonės įmonės. Identifikavimo ženklai, įspėjamieji ženklai ir ženklai

GOST 14254-96 Apsaugos laipsniai, kuriuos suteikia apvalkalai

GOST 15150-69 Mašinos, instrumentai ir kiti techniniai gaminiai. Versijos įvairioms klimato regionai. Kategorijos, eksploatavimo, laikymo ir transportavimo sąlygos atsižvelgiant į klimato veiksnių įtaką išorinė aplinka

GOST 21130-75 Elektros gaminiai. Įžeminimo spaustukai ir įžeminimo ženklai. Dizainas ir matmenys

GOST 23511-79 Pramoniniai radijo trukdžiai nuo elektros prietaisai, operuotas gyvenamieji pastatai arba prijungti prie savo elektros tinklų. Standartai ir matavimo metodai GOST 27331-87 Gaisrinė įranga. Gaisro klasifikacija

GOST 28130-89 Gaisro gesinimo įranga. Gesintuvai, gaisro gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Įprasti grafiniai simboliai

GOST 28338-89* Vamzdynų jungtys ir jungiamosios detalės. Praėjimai yra sąlyginiai (vardiniai matmenys). Eilutės

Pastaba - naudojant šį taisyklių rinkinį, patartina patikrinti atskaitos standartų, taisyklių rinkinių ir klasifikatorių galiojimą viešoje informacinėje sistemoje - oficialioje Federalinės techninio reguliavimo ir metrologijos agentūros svetainėje internete arba naudojant kasmet skelbiamas informacinis indeksas „Nacionaliniai standartai“, kuris skelbiamas einamųjų metų sausio 1 d., ir pagal atitinkamus einamaisiais metais skelbiamus mėnesinius informacijos indeksus. Jei etaloninis standartas pakeičiamas (pakeičiamas), naudodamiesi šiuo taisyklių rinkiniu turėtumėte vadovautis pakeičiančiu (pakeistu) standartu. Jei pamatinis standartas panaikinamas be pakeitimo, nuostata, kurioje į jį daroma nuoroda, taikoma toje dalyje, kuri neturi įtakos šiai nuorodai.

3 Terminai ir apibrėžimai

Šiame taisyklių rinkinyje vartojami šie terminai su atitinkamais apibrėžimais:

3.1 automatinis gaisro gesinimo įrenginio paleidimas: Įrenginio paleidimas nuo techninių priemonių be žmogaus įsikišimo.

3.2 automatinė gaisro gesinimo įranga (AF): gaisro gesinimo įrenginys, kuris automatiškai įsijungia, kai kontroliuojamas gaisro faktorius (-iai) viršija nustatytas ribines vertes saugomoje teritorijoje.

Zaicevas Aleksandras Vadimovičius, žurnalo „Saugumo algoritmas“ mokslinis redaktorius

2015 m. rugpjūčio 10 d. Rusijos federalinės valstybės biudžetinės įstaigos VNIIPO EMERCOM svetainėje pasirodė pranešimas: „Ekspertų komisijos sprendimu atlikti Rusijos EMERCOM taisyklių kodeksų tyrimą, susijusį su poreikiu. siekiant atnaujinti ir patikslinti daugybę pasiūlymų ir pastabų, taip pat dėl ​​naujų technologijų ir priešgaisrinės apsaugos priemonių atsiradimo, SP 5.13130 ​​projektas grąžintas į pirmos redakcijos etapą ir vėl vyksta viešo svarstymo procedūra. “ Ir tai po to, kai 2013 m., baigus tiriamąjį darbą „SP 5“, jau buvo bandoma visuomenei pristatyti atnaujintą SP 5.13130.2009 „Gaisrinės apsaugos sistemos. Gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo sistemos yra automatinės. Dizaino normos ir taisyklės“. Tiesa, tada reikalas nepasiekė visuomenės, jis buvo nupjautas ir paslėptas nuo šios visuomenės akių. Dabar jie mums siūlo beveik tą patį, tik nauju pavadinimu – „Gaisrinės apsaugos sistemos. Priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai yra automatiniai. Projektavimo normos ir taisyklės“.

Ir čia aš negalėjau susilaikyti ir nusprendžiau išsamiai išreikšti savo požiūrį į tokį taisyklių kūrimą. Iš karto norėčiau atkreipti dėmesį ši medžiaga ne apie dokumentų klaidas, nors jų yra gana daug, net jei vertintume tik priešgaisrinės signalizacijos skyrių. Kasdieniniam darbui taip reikalingo dokumento negausime tol, kol neapspręsime jo užduočių ir struktūros.

KO REIKALAUJA FEDERALINIS ĮSTATYMAS Nr. 123-FZ IŠ GAISRO SIGNALIZAVIMO?

Pradėsiu nuo 2008 m. liepos 22 d. federalinio įstatymo Nr. 123-FZ „Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“. Jis yra išeities taškas. Ir visiškai natūralu, visų pirma, apsispręsti, ko reikalauja įstatymas dėl automatinių priešgaisrinės signalizacijos įrenginių (AUPS) ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų (AFS). Priešgaisrinės apsaugos sistemose turi būti:

■ patikimumas ir atsparumas pavojingų gaisro veiksnių poveikiui tiek, kiek reikia gaisrinės saugos tikslams pasiekti (51 str. 3 punktas).

AUPS turi pateikti:

■ automatinis gaisro aptikimas per laiką, reikalingą priešgaisrinėms sistemoms įjungti (54 str. 1 punktas);

■ automatinis gaisro aptikimas, valdymo signalų tiekimas į techninėmis priemonėmisžmonių perspėjimas apie gaisrą ir žmonių evakavimo valdymas, gaisro gesinimo įrenginių valdymo įtaisai, apsaugos nuo dūmų sistemos techninės kontrolės priemonės, inžinerinė ir technologinė įranga (83 str. 4 punktas);

■ automatinis budinčio personalo informavimas apie gedimą ryšio linijose tarp atskirų įrenginyje esančių techninių priemonių (83 str. 5 punktas);

■ šviesos ir garso signalų apie kilusį gaisrą priėmimo ir valdymo įtaiso budinčio personalo patalpose arba specialių nuotolinio perspėjimo prietaisų, funkcinių klasių pastatuose teikimas. gaisro pavojus F1.1, F1.2, F4.1, F4.2 – dubliuojant šiuos signalus į gaisrinės valdymo pultą, nedalyvaujant objekto darbuotojams ir/ar šį signalą transliuojančiai organizacijai.

Gaisro detektoriai turi:

■ būti saugomoje patalpoje taip, kad būtų užtikrintas savalaikis gaisro aptikimas bet kurioje patalpoje (8 straipsnis, 83 straipsnis).

AUPS techninės priemonės turi:

■ užtikrinti elektros ir informacijos suderinamumą tarpusavyje, taip pat su kitomis su jomis sąveikaujančiomis techninėmis priemonėmis (103 straipsnio 1 punktas);

■ būti atsparus elektromagnetinių trukdžių poveikiui su maksimaliomis leistinomis saugomam objektui būdingų lygių reikšmėmis (103 straipsnio 5 punktas);

■ užtikrinti elektros saugumą. Gaisro aptikimo, įspėjimo ir gaisro evakuacijos valdymo sistemų kabelių linijos ir elektros laidai, evakuacijos kelių avarinis apšvietimas, avarinė ventiliacija ir apsauga nuo dūmų, automatinis gaisro gesinimas, vidinis gaisro gesinimo vandens tiekimas, liftai, skirti gaisrinėms gabenti pastatuose ir statiniuose, turi:

■ išlaikyti darbingumą gaisro sąlygomis tiek, kiek reikia jų funkcijoms atlikti ir evakuoti žmones į saugią zoną (82 str. 2 punktas).

Ryšio linijos tarp AUPS techninių priemonių turi:

■ išlaikyti darbingumą gaisro sąlygomis tiek, kiek reikia jų funkcijoms atlikti ir evakuoti žmones į saugią zoną (103 str. 2 punktas).

AUPS gaisrinės įrangos valdymo įtaisai turi užtikrinti:

■ valdymo principas pagal valdomos įrangos tipą ir konkretaus objekto reikalavimus (3 punktas, 103 straipsnis, kaip bebūtų keista, šis reikalavimas yra AUPS reikalavimuose).

Pastatų ir konstrukcijų tiekimo ir šalinimo dūmų vėdinimo sistemų pavarų ir įtaisų automatinė pavara turi:

■ atliekama, kai suveikia automatinės gaisro gesinimo ir (arba) priešgaisrinės signalizacijos sistemos (85 str. 7 punktas, tai dar kartą patvirtina, kad pavarų gaisro valdymo įtaisai priklauso AUPS).

Tie. Visiems AUPS komponentams taikomi specialūs reikalavimai pagal paskirtį. Šie reikalavimai yra išskirtinai bendro pobūdžio, neatskleidžiant jų įgyvendinimo mechanizmų. Atrodytų, nieko negali būti paprasčiau – imtis šių reikalavimų ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio juos atskleisti ir patikslinti.

Tai yra pagrindinės užduotys, su kuriomis susiduria priešgaisrinės signalizacijos reikalavimų kūrėjai. Eilės tvarka, kas pasiekiama kuo:

■ gaisro aptikimo patikimumas;

■ gaisro aptikimo savalaikiškumas;

■ AUPS ir SPS atsparumas išoriniam aplinkos poveikiui;

■ budinčio personalo vykdomas automatinės priešgaisrinės signalizacijos ir reagavimo į avarines sistemas esamos būklės stebėjimas;

■ AUPS ir SPS sąveika su kitais priešgaisrinės apsaugos posistemiais;

■ žmonių apsauga nuo elektros smūgio.

Vietoj to, naujame taisyklių rinkinio projekte SP 5.13130 ​​vėl matome skirtingų taisyklių rinkinį: kaip ir kokiu kiekiu dėti gaisro detektorius (IP), nutiesti priešgaisrinės signalizacijos kilpas ir prijungti jas prie valdymo pultų. Ir visa tai be jokių nurodymų apie sprendžiamas užduotis. Tai labai primena gana sudėtingą kalėdinio pudingo gaminimo receptą.

Kaip tai bus inspektoriui? Nustačius objekte taisyklių rinkinio SP 5.13130 ​​neatitikimą, būtina jį susieti su federalinio įstatymo Nr. 123 reikalavimais, kad pagrįstų savo reikalavimus teismuose. Šiame leidime, kaip ir ankstesniame, tokią nuorodą rasti bus labai sunku.

Sovietmečio GOST standartuose buvo aprašyta, kaip pasigaminti tą patį dviratį. Buvo standartizuoti keli ratų dydžiai, taigi ir jų stipinai, vairo ir sėdynės dydis, rėmo vamzdžių skersmuo ir kt. IN šiuolaikinė Rusija buvo visiškai priimtas pagal nacionalinius standartus naujas požiūris. Dabar nacionaliniai standartai nurodo galutiniam produktui keliamus reikalavimus, o ne kaip jį pagaminti. Ir tada didžiąja dalimi kalbant apie žmonių saugumo užtikrinimą įvairiose srityse. Yra atitiktis reikalavimams – geras, ne – jis neprivalomas paleisti ar toliau naudoti. Taip turėtų būti visų kitų rūšių norminiai dokumentai.

TAISYKLĖS IR JŲ VIETA PRAKTINĖJE VEIKLOSJE

Pati „taisyklių“ sąvoka yra giliai įsišaknijusi individo ar individų bendruomenės gyvenimo filosofijoje. Bet kokių taisyklių žmonės laikosi savanoriškai, remdamiesi savo veiksmų teisingumo supratimu ir suvokimu. Tai tokia tautologija.

Yra elgesio visuomenėje taisyklės, etiketo taisyklės, elgesio vandenyje taisyklės, kelių eismo taisyklės ir kt. Taip pat yra nerašytų taisyklių. IN skirtingos salys visi jie gali iš esmės skirtis savo esme ir turiniu. Universalios taisyklės tiesiog neegzistuoja.

Taisyklės skirtos arba sukurti patogią gyvenamąją aplinką, įskaitant. būtinos saugos užtikrinimas visose žmogaus veiklos srityse ar kitose konkrečias užduotis susiję su tam tikrų procesų vykdymu ar įgyvendinimu.

Bet taisyklės negali būti be išimčių, o kiek leistina nukrypti nuo taisyklių, lemia galutiniam veiklos rezultatui keliami reikalavimai. Kartais šie reikalavimai yra svarbesni už pačias taisykles.

Bet prieš formuojant tam tikras taisykles, būtina parengti vertinimo kriterijus ir/ar šių taisyklių rengimo tvarką. Norint sukurti žemesnio lygio taisykles, turi būti suformuotos aukščiausio lygio taisyklės. Viršutinio lygio nepaisymas ar jo nebuvimas neleis sukurti žemesnio lygio taisyklių, kurios iš tikrųjų įmanomas gyvenime. Ir tai pasirodė esanti pagrindinė Rusijos Federacijos federalinės valstybės biudžetinės įstaigos VNIIPO EMERCOM autorių komandos darbo dėl taisyklių rinkinio SP 5.13130 ​​problema.

Mūsų atveju aukščiausio lygio taisyklės turėtų būti Federalinis įstatymas Nr.123. Juk jame suformuluoti pagrindiniai uždaviniai. Antrasis lygis turėtų būti dokumentas, aprašantis galutiniam produktui keliamus reikalavimus, pavyzdžiui, mūsų atveju – gaisro signalizacija. Tačiau kaip vadovas labirintuose tarp atliekamų užduočių ir konkrečių galutiniam rezultatui keliamų reikalavimų, turėtų būti taisyklės, aprašančios, kaip tai pasiekti. Šios taisyklės veiks kaip rekomendacijos, kurių galima laikytis arba ne, jei tai yra pagrįsta. Ir kadangi rezultato reikalavimai yra nustatyti pirmuosiuose dviejuose viršutiniuose lygiuose, čia nėra prieštaravimų.

TAISYKLĖS KODAS SP 5.13130: KILMĖ IR prieštaraujantys

Taisyklių rinkinio SP 5.13130 ​​„Gaisrinės apsaugos sistemos“ struktūra ir sudarymo principas. Gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo sistemos yra automatinės. Dizaino normos ir taisyklės“ šiuolaikiškai atrodo tik pirmame puslapyje, tačiau šio dokumento esmė per pastaruosius 30 metų nepasikeitė. Šio dokumento šaknys glūdi „Gaisro gesinimo įrenginių projektavimo instrukcijose“ CH75-76. Jei paimsime jo įpėdinį SNiP 2.04.09-84 „Pastatų ir konstrukcijų priešgaisrinė automatika“, tada jis ir kiti jo pasekėjai NPB 88-2001 ir naujos SP 5.13130 ​​leidimo projektas yra visiškai panašūs.

Ar norėtumėte pavyzdžio, prašau? SNiP 2.04.09-84 turi tokį reikalavimą:

„4.23. Pagrįstais atvejais patalpose, kuriose nėra visą parą budinčio personalo, leidžiama įrengti priėmimo ir valdymo įrenginius, užtikrinant pranešimų apie gaisrą ir gedimus perdavimą gaisrinei ar kitoms patalpoms, kuriose dirba visą parą dirbantis personalas. komunikacijos kanalų kontrolės užtikrinimas“.

Tą patį turėjome ir laikinajame norminiame dokumente NPB 88-2001 „Gaisro gesinimo ir signalizacijos įrenginiai. Projektavimo normos ir taisyklės“.

Pakartotiniam aptarimui pateiktame SP 5.13130 ​​projekte vėl randame:

„14.14.7. Pagrįstais atvejais šiuos įrenginius leidžiama įrengti patalpose, kuriose nėra visą parą budinčio personalo, užtikrinant atskirą pranešimų apie gaisrą, gedimą, techninės įrangos būklę perdavimą į patalpas, kuriose dirba visą parą budintys darbuotojai. ir pranešimų perdavimo kanalų kontrolės užtikrinimas.

Ir iš karto atsiranda prieštaravimas. Federalinio įstatymo Nr.123 46 straipsnyje pateikiamas gaisrinės automatinės įrangos sąrašas. Ir jis turi komponentą – pranešimų perdavimo sistemą. Šių sistemų komponentai perduoda minėtus signalus iš priėmimo ir valdymo įrenginio bei rodo juos savo indikatoriuose, o svarbiausia – stebi pranešimų perdavimo kanalą. Ir jiems keliami reikalavimai yra GOST R 53325-2012. Nereikia nieko sugalvoti. Bet įstatymų kodekso autoriai neskaito... O tokie pavyzdžiai su užrašu „krepšelis ir mažasis vežimėlis“ paseno 30 metų.

Pasiekta tiek, kad pats SP 5.13130 ​​pavadinimas aptariamame leidime prieštaraus įstatymui, dėl kurio jis atsirado. Įstatymas apibrėžia terminą „automatinės priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai (AUPS“). O taisyklių rinkinyje - „gaisro signalizacijos sistemos (FAS)“, kurios pagal tą patį įstatymą apibrėžiamos tik kaip kelių tokių įrenginių derinys. Visi įstatymo reikalavimai, kaip jau šiek tiek anksčiau parodžiau, yra numatyti AUPS, o ne ATP. Paprasčiau įžangoje nurodyti, kad reikalavimai priešgaisrinėms sistemoms ir jose esantiems automatiniams gaisro signalizacijos įrenginiams yra identiški, ir klausimas būtų uždarytas. Štai mūsų priešgaisrinės saugos standartų teisinis grynumas. Ir svarbiausia, kad federaliniame įstatyme Nr. 123 numatytos užduotys paprastai „likdavo užkulisiuose“. Ir pabandysiu tai parodyti keliais pavyzdžiais.

Vargu ar kas nors prisimena, iš kur mūsų standartuose atsirado priešgaisrinės signalizacijos valdymo zonų organizavimo reikalavimai (dabar tai yra SP5.13130.2009 13.2.1 punktas).

Taip pat „Gamybos ir darbų priėmimo taisyklių vadove. Apsaugos, priešgaisrinės ir apsauginės-gaisrinės signalizacijos įrengimai“ nuo 1983 m. numatė, kad:

"Dėl administraciniai pastatai(patalpos) viena priešgaisrinės signalizacijos kilpa leidžiama užblokuoti iki dešimties kambarių, o jei yra nuotolinė signalizacija iš kiekvienos patalpos - iki 20 kambarių su bendru koridoriumi arba gretimais.“

Tuo metu mes kalbėjome tik apie terminio IP naudojimą, kitų dar nebuvo. Ir apie maksimaliai sutaupyti, tiek pačios techninės priešgaisrinės signalizacijos sistemos, tiek kabelių gaminiai. Vienu metu tai leido įrengti gana didelę administracinę patalpą tik su vienu UOTS-1-1 tipo vienos kilpos priėmimo ir valdymo įrenginiu.

Vėliau SNiP 2.04.09-84 situacija šiek tiek pasikeičia:

„Vieno gaisro signalizacijos kilpos automatiniais gaisro detektoriais galima valdyti iki dešimties viešuosiuose, gyvenamuosiuose ir pagalbiniuose pastatuose, o su nuotoline šviesos signalizacija iš automatinių gaisro detektorių ir sumontuotais virš įėjimo į valdomas patalpas - iki dvidešimties gretimų ar izoliuotų pastatų. patalpas, esančias viename aukšte ir turinčias išėjimus į bendrą koridorių (kambarį).

Iki to laiko jau buvo atsiradę dūmų gaisro detektoriai, todėl išsiplėtė šio standarto taikymo sritis pagal patalpų paskirtį.

O NPB 88-2001 yra „kontrolės zonos“ sąvoka:

„12.13. Valdymo zonoje leidžiama įrengti vieną priešgaisrinės signalizacijos kilpą su gaisro detektoriais, kurie neturi adreso, įskaitant:

Patalpos, esančios ne daugiau kaip 2 tarpusavyje sujungtuose aukštuose, kurių bendras plotas ne didesnis kaip 300 m2;

Viename pastato aukšte yra iki dešimties izoliuotų ir gretimų patalpų, kurių bendras plotas ne didesnis kaip 1600 m2, o izoliuotose patalpose turi būti išėjimas į bendrą koridorių, holą, prieškambarį ir pan.;

Viename pastato aukšte yra iki dvidešimties izoliuotų ir gretimų patalpų, kurių bendras plotas ne didesnis kaip 1600 m2, o izoliuotose patalpose turi būti išėjimas į bendrą koridorių, holą, prieškambarį ir pan., su nuotoliniu pulteliu. šviesos signalizacija, rodanti gaisro detektorių įsijungimą virš įėjimo į kiekvieną kontroliuojamą patalpą.

Mažai tikėtina, kad šie plotų dydžiai padarė kokių nors pokyčių šios normos taikymo praktikoje. Bet didelis darbas padaryta, yra kuo didžiuotis.

Maždaug toks pat reikalavimas vienos priešgaisrinės signalizacijos kilpos su adreso neturinčiais priešgaisrinės signalizacijos transliuotojais valdymo galimybėms numatytas ir SP 5.13130 ​​projekte. Kodėl taip atsitiko, kaip tai nustatoma, niekas negali pasakyti. Yra tokia norma, gimusi prieš 35 metus, kuri pakeliui patyrė keletą pokyčių, bet nebeturi jokio pagrindo. Priešgaisrinių taisyklių autoriai turi daug kitų rūpesčių. Tai tarsi sniego gniūžtės ridenimas, kuriame pradinė užduotis visiškai pamiršta. Jeigu tokiu būdu bandome spręsti priešgaisrinės signalizacijos sistemų patvarumo klausimus, tai kodėl mes kalbame apie tik apie slenksčio kilpas su neadresuojamais detektoriais. Per šį laiką adresuojamos ir adresuojamos analoginės sistemos užėmė deramą vietą, tačiau dėl tam tikrų priežasčių joms nėra taikomi to paties išlikimo apribojimai. Ir viskas dėl to, kad AUPS zonavimas dar nėra suvokiamas kaip vienas iš kovos už jų išlikimą komponentų, kaip nuo pat pradžių buvo daroma užsienio normavimo sistemoje, iš kurios buvo paimti minėti skaičiai. Tai dar kartą parodo, kad dokumento autoriai nesistengia spręsti iškilusių problemų. Pats laikas kepti Velykiniai pyragaičiai, o ne koreguoti esamą kalėdinio pudingo receptą.

ko tai verta? dar vienas bandymasį SP 5.13130 ​​įtraukite nesąmonių, kurios gali sugluminti bet kurį kompetentingą specialistą:

"14.1.1. Automatinių gaisro detektorių tipą rekomenduojama pasirinkti pagal jų jautrumą bandomiesiems gaisrams pagal GOST R 53325.“

Visų tipų IP bandomieji pažeidimai, išskyrus specialius papildomus aspiracijos bandymo pažeidimus, yra vienodi. Ir bet kurio individualaus verslininko užduotis yra išlaikyti šiuos testus. Ir niekas niekur neras konkrečių skaitinių šio jautrumo rodiklių tikrinant gaisrus, kad vieną konkretų detektorių būtų galima palyginti su kitu ir pasirinkti. Matyt, tai buvo padaryta tik tam, kad nebūtų padaryta didelių NPB 88-2001 šaltinio teksto pakeitimų:

„12.1. Taškinio dūmų detektoriaus tipą rekomenduojama pasirinkti pagal jo gebėjimą aptikti Įvairių tipų dūmai, kuriuos galima nustatyti pagal GOST R 50898.

Tačiau net NPB 88-2001 leidime tai jau buvo neprofesionalu. Dūmų detektorius turi aptikti visų rūšių dūmus, kitaip jis negali būti vadinamas dūmų detektoriumi. Patikimo ir savalaikio gaisro aptikimo problemą reikia spręsti visai iš kitos perspektyvos, o ne bandyti vieną kvailumą pakeisti kita. Visų pirma būtų gerai nustatyti tokias sistemos charakteristikas kaip gaisro aptikimo savalaikiškumas ir patikimumas, kaip jos nustatomos, pasiekiamos ir kaip standartizuoti. Ir tik po to pateikite keletą rekomendacijų.

Mano nuomone, neturint aiškaus šių charakteristikų reikšmės supratimo, negalima kalbėti apie jokį pačios priešgaisrinės signalizacijos efektyvumą, o tai reikalauja rimtų studijų ir diskusijų.

Ir štai naujos SP 5.13130 ​​leidimo juodraštyje atsiranda naujas posūkis – atrasta bandymų suteikti pirmenybę dujinėms priešgaisrinėms signalizacinėms sistemoms, dėl kurių užsienyje jau apie dešimt metų galutinai apsispręsta, o ne jų naudai.

Visi aukščiau pateikti pavyzdžiai yra atsitiktinio darbo rezultatai. Reikalavimų stoką pagrindinėms AUPS charakteristikoms pakeičia chaotiškas privačių projektavimo taisyklių rinkinys.

Taisyklių rinkinys SP 5.13130 ​​yra žemesnio lygio norminis dokumentas. Ir anksčiau ar vėliau reikės sukurti nacionalinį standartą. Tačiau su SP 5.13130 ​​dabartiniu leidimu net nereikia apie tai kalbėti.

TOKIA EKSKURSIJA Į TARPTAUTINĘ PATIRTĮ

Europos standartas EN 54-14 „Planavimo, projektavimo, įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros reikalavimai“ jau įžangoje nurodo:

"1. Taikymo sritis

Šis standartas nustato privalomus naudojimo reikalavimus automatinės sistemos priešgaisrinė signalizacija, t.y. gaisro aptikimas ir (arba) pranešimas kilus gaisrui. Standartas sprendžia priešgaisrinės signalizacijos sistemų planavimo ir projektavimo, jų įrengimo, paleidimo, eksploatavimo procedūrų ir projektavimo klausimus Priežiūra».

Atkreipkite dėmesį į vartojamą terminą „reikalavimai“. Ir šie reikalavimai taikomi konkrečiai galutiniam produktui – priešgaisrinei signalizacijai.

Nereikia atskirti projektavimo, montavimo, eksploatavimo ir priežiūros pagal skirtingus norminius dokumentus. Pastebėkime, kad mūsų šalyje dar nėra parengti dokumentai nei apie gaisro signalizacijos įrengimą, nei apie eksploatavimą ir priežiūrą. Priešgaisrinės signalizacijos reikalavimai visuose etapuose gyvenimo ciklas turi likti nepakitęs. O dabar remiantis esamais norminiais dokumentais pretenzijų dėl naudojamos priešgaisrinės signalizacijos sistemos neatitikimo esamiems reikalavimams reikšti tiesiog neįmanoma. Vienas dalykas buvo suprojektuotas, jis buvo sumontuotas kitaip, o po kelerių metų eksploatacijos ir priežiūros atsirado trečias. Ir šis klausimas EN 54-14 buvo uždarytas visam laikui.

O dabar, pavyzdžiui, dar viena bendroji nuostata iš EN 54-14:

"6.4.1. Gaisro detektoriai: Bendrosios nuostatos

Renkantis detektoriaus tipą, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

Ant saugomo objekto esančių medžiagų rūšis ir jų degumas;

Patalpų matmenys ir vieta (ypač lubų aukštis);

Galimybė vėdinti ir šildyti;

Vidinės aplinkos sąlygos;

Klaidingų teigiamų rezultatų tikimybė;

Norminiai aktai. Pasirinktas gaisro detektorių tipas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas tose vietose, kur juos planuojama įrengti, turėtų užtikrinti kuo anksčiau garantuotą gaisro aptikimą ir signalo perdavimą gaisro signalizacija. Nėra detektorių tipų, kurie būtų tinkami naudoti bet kokiomis sąlygomis. Galiausiai šis pasirinkimas priklauso nuo konkrečių sąlygų.

Ir tik po to pateikiamos konkrečios instrukcijos dėl kiekvieno IP tipo naudojimo, kurios tam tikru mastu taip pat yra mūsų SP 5.13130.

Tačiau yra ir esminių skirtumų. Vienas iš veiksnių, turinčių įtakos IP pasirinkimui, kaip matyti iš aukščiau pateikto sąrašo, yra klaidingų teigiamų rezultatų tikimybė. Ir ši koncepcija rado vietą EN 54-14:

„4.5. Netikras pavojus

Klaidingi pavojaus signalai ir dėl to atsirandantis sistemos sutrikimas yra rimta problema, todėl tikrosios gaisro signalizacijos gali būti nepaisoma. Todėl asmenys, atsakingi už sistemos planavimą, diegimą ir eksploatavimą, turi būti labai atsargūs, kad išvengtų klaidingų pavojaus signalų.

Taigi daugelyje nacionalinių standartų, kurie kartais yra griežtesni nei visos Europos standartai, klaidingų teigiamų rezultatų tikimybė buvo standartizuota daugiau nei dešimt metų. Tai tikrų savo srities žinovų požiūris.

O mūsų šalyje šiuo metu standartų autoriai nenori tiesioginių atsakymų į klausimus iš ilgametės kasdienės praktikos. O gal tai daro sąmoningai, kad galėtų nuolat bendrauti su žmonėmis paaiškinimo laiškais ir „laimės“ laiškais.

Tiesiog pažvelkite į šį SP 5.13130 ​​projekto reikalavimą:

„18.5. Reikalingą techninės įrangos veikimo be gedimų tikimybę, priimtą pagal rizikos, priklausančios nuo objekto gaisro pavojaus, skaičiavimo metodiką, užtikrina konkrečios sistemos techninės įrangos patikimumo parametrai, atliekant funkcinius patikrinimus eksploatacijos metu, apskaičiuotu dažniu pagal pastabas „.

Tai yra, prieš rengiant gaisro pavojaus signalo darbinius dokumentus ir nustatant reikiamą be gedimo tikimybę, būtina atlikti funkcinį bandymą, kai veikia šis konkretus gaisro pavojaus signalas šiame konkrečiame objekte tam tikru dažnumu. Ar manote, kad tai kam nors vadovaus kuriant? Ir kam tada rašyti tokią taisyklę?

SIŪLYMAI DĖL PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZAVIMO REIKALAVIMŲ SUFORMAVIMO

Siūloma, kad 2008 m. liepos 22 d. Federalinio įstatymo Nr. 123-FZ „Priešgaisrinės saugos reikalavimų techninės taisyklės“ ir naujojo norminio dokumento priešgaisriniams signalams keliamų reikalavimų būtų priežastinis ryšys. pateikti jį tokia forma.

Išvardykite užduotis, kurias reikia spręsti tokia pačia tvarka, kaip ir dariau pačioje šio straipsnio pradžioje: gaisro aptikimo patikimumas, gaisro aptikimo savalaikiškumas, AUPS ir SPS atsparumas išoriniam aplinkos poveikiui, esamos AUPS ir SPS būklės stebėjimas budintį personalą, AUPS ir ATP sąveiką su kitais priešgaisrinės apsaugos posistemiais, žmonių saugą nuo elektros smūgio ir po to atskleisti kiekvieną komponentą.

Tai gali atrodyti maždaug taip: 1. Gaisro aptikimo patikimumą užtikrina:

■ IP tipo pasirinkimas;

■ priešgaisrinės signalizacijos valdymo zonų formavimas;

■ sprendimų dėl gaisro priėmimo algoritmas;

■ apsauga nuo klaidingų teigiamų rezultatų.

1.1. IP tipo pasirinkimas:

1.1.1. EITI leidžia...

1.1.2. IPT leidžia...

1.1.3. IPDL leidžia...

1.1.4. IPDA leidžia.

1.2. Priešgaisrinės signalizacijos valdymo zonų formavimas:

Kodėl jie formuojami, kokie apribojimai jiems taikomi?

1.3. Algoritmai priimant sprendimus dėl gaisro, kurie padidina patikimumą:

1.3.1. . „Ugnis 1“. „Ugnis 2“.

1.3.2. ... "Dėmesio" ... "Ugnis". 1.4. Apsauga nuo klaidingų teigiamų rezultatų:

1.4.1. Kombinuoto IP naudojimas...

1.4.2. Naudojant kelių kriterijų IP... (tik pirmiausia reikia suprasti, kas tai yra).

1.4.3. IP naudojimas su apsauga nuo dalelių, kurios nėra degimo produktai...

1.4.4. Gaisrinės automatinės įrangos standumo laipsnis elektromagnetiniam poveikiui.

2. Savalaikį gaisro aptikimą užtikrina:

2.1. Terminis IP turėtų būti dedamas taip ir taip.

2.2. Įdėkite dūmų taško IP...

2.3. Turi būti įrengti rankiniai iškvietimo taškai.

3. Pasiekiamas AUPS ir SPS stabilumas išoriniam poveikiui:

■ parinkti tinkamą įrengimo ar priešgaisrinės signalizacijos sistemos topologiją;

■ atsparumas išoriniam poveikiui mechaninis įtempis;

■ atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams;

■ ryšių linijų stabilumas gaisro sąlygomis;

■ maitinimo šaltinių ir elektros linijų dubliavimas.

3.1. Struktūros topologijos parinkimas.

3.2. Atsparumas išoriniams mechaniniams poveikiams:

3.2.1. Įrenginius reikia įdėti...

3.2.2. Reikėtų nutiesti ryšio linijas.

3.3. Ryšio linijų stabilumas gaisro sąlygomis.

3.4. Atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams.

3.5. Galios reikalavimai.

4. Dabartinės AUPS ir SPS būsenos vizualizaciją pateikia:

4.1. Budintis personalas turi turėti nuolatinį vaizdo ir garso stebėjimą.

4.2. Budintis personalas turi turėti prieigą prie reikiamos informacijos...

4.3. Budintis personalas turi turėti prieigą prie valdymo priemonių, kad galėtų greitai įsikišti.

5. AUPS sąveika su kitais priešgaisrinės apsaugos posistemiais:

5.1. Turi būti atliktas AUPT ir SOUE tipo 5 valdymas.

5.2. Turi būti atliktas 1-4 tipų SOUE valdymas.

5.3. Būtina kontroliuoti dūmų vėdinimą.

5.4. Gaisro signalai iš gaisro kategorijos objektų F1.1, F1.2, F4.1 ir F4.2 turi būti dubliuojami...

5.5. Gaisro signalai iš objektų, kuriuose nėra 24 valandas per parą veikiančių gaisrinių, turi būti perduodami...

5.6. Įvairios gaisrinės automatinės įrangos suderinamumas tarpusavyje.

6. Žmonių saugumą nuo elektros smūgio užtikrina:

6.1. Įžeminimas...

6.2. Valdikliai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio patekimo.

Tai, žinoma, nėra dogma, ji gali būti laikoma vienu iš naujojo dokumento struktūros pasiūlymų.

Kai tik SP 5.13130 ​​jau esantys reikalavimai bus išdėstyti siūlomose vietose, paaiškės, ar jų pakanka išspręsti iškilusias problemas, ar ne. Atsiras reikalavimai, kurie niekada nerado vietos šioje struktūroje. Tokiu atveju turėsite įvertinti jų būtinumą. Visai įmanoma, kad kai kurias nuostatas ar taisykles būtų tikslinga sutelkti į kai kurias rekomendacijas, kurios gali būti ir neprivalomo pobūdžio.

Galiu pasakyti, kad kuriant tokią iš esmės naujo dokumento struktūrą, atsiras daug naujų problemų. Pavyzdžiui, kaip susieti reikiamą gaisro aptikimo patikimumą ir aptikimo savalaikiškumą. Jei reikia didesnio aptikimo savalaikiškumo, tada naudojant schemą „ARBA“ turi būti įjungti du PI, esantys toje pačioje patalpoje, kitu atveju pakanka vieno PI, jei tuo pačiu metu įvykdomos kai kurios kitos ribinės sąlygos. Ir jei reikia didesnio patikimumo laiku aptikimo sąskaita, šie du PI turės būti įtraukti pagal schemą „IR“. Kas ir kokiu atveju turėtų priimti šį sprendimą?

Šiek tiek APIE LIGĄ

Čia norėčiau priminti įvairių gaisrinės automatikos įrenginių elektrinio ir informacinio suderinamumo klausimą. Siekiant sumažinti priešgaisrinės automatinės įrangos sąnaudas, dažnai nusprendžiama naudoti vieną vieno gamintojo įrenginį, o kitą – antrojo gamintojo įrenginį. Ir trečias iš trečios. Tie. Ežiukai ir žolinės gyvatės kertasi tarpusavyje. Naujos leidimo projekte teigiama, kad tam jie turi būti suderinami vienas su kitu. Tačiau nėra nieko apie tai, kas turėtų patikrinti ir įvertinti šį suderinamumą. Jei kalbame apie vieno gamintojo gaminius, tai sertifikavimo testų metu tai patikrina specialiai apmokyti ekspertai.

Tačiau teisė derinti skirtingų gamintojų įrenginių komponentus suteikiama bet kam. Stebuklai, ir viskas. Atsakydamas į mano atitinkamą klausimą tokios normos autoriams, gavau atsakymą, kad tai daro „patyrę specialistai“. Tada kodėl šių „patyrusių specialistų“ taisyklių rinkinyje nurodyta tiek daug smulkių ir detalių priešgaisrinės signalizacijos kabelių tiesimo ypatybių ir kitų smulkmenų. Kam pervesti tiek daug popieriaus? Jei reikės, jie patys tai išsiaiškins. Tai yra autorių požiūris į savo norminius dokumentus.

Taip pat noriu grįžti prie ugnies valdymo prietaisų vietos, apie kurią čia jau du kartus minėjau. Jei paimtume susijusių priešgaisrinių sistemų taisyklių rinkinius (dėl žmonių perspėjimo apie gaisrą, apsaugos nuo dūmų, vidaus gaisrinio vandens tiekimo, liftų ir kt.), tada jie kalba tik apie galutinių pavarų (pranešėjų, ventiliatorių, ventiliatorių) naudojimo tvarką. elektros pavaros, vožtuvai ir kt.). Suprantama, kad signalai į juos ateina iš priešgaisrinės signalizacijos įrenginių ar sistemų, tačiau nieko neparašyta apie gaisro valdymo prietaisų naudojimą šioms pavaroms valdyti. Taigi per daugelį metų visa grandis valdymo įtaisų pavidalu iškrito iš normos. Visi apie tai žino, bet iki šiol visi autoriai priešgaisrinės saugos standartaišios temos atsargiai vengiama, visi linkteli į federalinį įstatymą Nr. 123. Tik pagal įstatymą 3 str. 103 ir 3 dalyje. 103 šie valdymo įtaisai, kad ir kaip keistai atrodytų, yra susiję su priešgaisrine signalizacija. Gal ir nėra taip blogai. Tik tada į juos reikėtų atsižvelgti nustatant atitinkamus reikalavimus. Priešgaisrinės saugos srityje neturėtų būti aklųjų zonų.

IŠVADA ARBA IŠVADA

Jei nebus atliktas darbas siekiant radikaliai peržiūrėti taisyklių rinkinio SP 5.13130 ​​sandaros principą ir turinį, tada nereikės kalbėti apie be rūpesčių taikymą praktikoje. Tolesnis sniego gniūžtės ridenimas neduos rezultatų, visi tai jau seniai suprato. Per daugiau nei 30 metų „tobulinant“ per daug pasikeitė. Nenustačius šio dokumento užduočių, mes niekada jų neįgyvendinsime, o tai liks savotiška kulinarijos knyga su labai sudėtingu ir prieštaringu receptu. Tikimės, kad Rusijos federalinės valstybės biudžetinės įstaigos VNIIPO EMERCOM darbuotojai ras šios problemos sprendimą, priešingu atveju teks įtraukti visuomenę.

Priedas prie Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011-01-06 įsakymo Nr. 274

OKS 13.220.01

1 taisyklių rinkinio SP 5.13130.2009 „Gaisrinės apsaugos sistemos“ PAKEITIMAS Nr.

Gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo sistemos yra automatinės. Projektavimo normos ir taisyklės“

Įvedimo data nuo 2011-06-20.

1) 3 skirsnyje:

3.99 punktas turėtų būti išdėstytas taip:

„3.99 purkštuvas-drencher AUP (AUP-SD): Purkštuvai AUP, kuriuose naudojamas potvynio valdymo blokas ir techninės įjungimo priemonės, o gesinimo medžiagos tiekimas į saugomą teritoriją vykdomas tik tada, kai purkštuvų purkštuvas ir techninė aktyvavimo priemonės įjungiamos pagal loginį „I“ grandinės valdymo mazgą.“,

pridėti 3.121–3.125 dalis su tokiu turiniu:

„3.121 gaisrinės automatinės sistemos: integruota įranga

prijungti linijas ir dirbti pagal nurodytą algoritmą, siekiant atlikti užduotis, užtikrinančias priešgaisrinę saugą objekte.

3.122 oro kompensatorius: fiksuotos angos įtaisas, skirtas sumažinti klaidingo pavojaus signalo vožtuvo įsijungimo tikimybę, atsiradusią dėl oro nuotėkio oro purkštuvų AUP tiekimo ir (arba) paskirstymo vamzdžiuose.

3.123 drėkinimo intensyvumas: gaisro gesinimo skysčio (vandens, vandeninio tirpalo (įskaitant vandeninį putų tirpalą, kitus gaisro gesinimo skysčius) tūris ploto vienete per laiko vienetą.

3.124 minimalus AUP drėkinamas plotas: minimali normatyvinės arba projektinės visos saugomos teritorijos dalies, kuri tuo pačiu metu drėkinama gesinimo skysčiu, vertė, kai įjungiami visi šioje visos saugomos teritorijos dalyje esantys purkštuvai.

3.125 termiškai aktyvuotas mikrokapsuliuotas OTV (ThermaOTV):

Medžiaga (gesinimo skystis ar dujos), esanti mikroinkliuzų (mikrokapsulių) pavidalu kietose, plastikinėse ar biriose medžiagose, išsiskirianti temperatūrai pakilus iki tam tikros (nurodytos) reikšmės.

2) 4 skirsnio 4.2 punktas turėtų būti išdėstytas taip:

„4.2 Automatiniai įrenginiai (išskyrus autonominius) turi vienu metu atlikti priešgaisrinės signalizacijos funkciją.

3) 5 skirsnyje:

5.1.4 punkto 5.1 lentelės pastabose:

4 dalis turėtų būti išdėstyta taip:

"4 Jei faktinė saugoma teritorija yra 8 f mažesnė už minimalų plotą

S, drėkinamas AUP, nurodyta 5.3 lentelėje, tada faktinis srautas gali būti sumažintas koeficientu K = Bf/ S.“,

atitinkamai pridėti 7–9 dalis:

„7 Gaisro gesinimo putomis su mažai ir vidutiniškai besiplečiančiomis putomis sistemų, skirtų paviršiniam gaisro gesinimo būdui, veikimo trukmė turėtų būti: 10 minučių. - gaisro pavojingumo B2 ir VZ kategorijų patalpoms 15 min. - sprogimo ir gaisro pavojaus A, B ir B1 kategorijų patalpoms 25 min. - 7 grupės patalpoms.

8 Užtvindymo AUP purkštuvus leidžiama dėti, kai atstumai tarp jų yra didesni nei nurodyti 5.1 lentelėje purkštuvų purkštuvai, su sąlyga, kad statant potvynio purkštuvus bus nurodytos visos saugomos teritorijos standartinės drėkinimo intensyvumo vertės ir priimtas sprendimas neprieštarauja šio tipo purkštuvų techninės dokumentacijos reikalavimams .

9 Atstumas tarp purkštuvų po šlaitiniu stogu turi būti paimtas išilgai horizontalios plokštumos.

5.4.4 punktas išbraukiamas,

5.8.8 punktas papildomas šia dalimi:

„Purkštukinėse vandens ir oro užpildytose automatinio valdymo sistemose už signalo vožtuvo leidžiama įrengti uždarymo įtaisą, jei automatiškai valdoma uždarymo įtaiso būsena („Uždaryta“ - „Atidaryta“). ) yra aprūpintas signalo išvestimi į patalpą, kurioje nuolat yra budinčio personalo.

5.9.25 punktas papildomas šia dalimi:

"Putimo agento dizainas ir rezervinis tūris gali būti viename inde."

4) 8 skirsnio 8.3 punkto 8.1 lentelė turėtų būti išdėstyta taip: „8.1 lentelė

5) 11 skirsnyje:

11.1 punktas turėtų būti išdėstytas taip:


"vienuolika. 1 Autonominiai gaisro gesinimo įrenginiai pagal gaisro gesinimo medžiagos (GME) tipą skirstomi į skystus, putplasčius, dujinius, miltelinius, aerozolinius, gaisro gesinimo įrenginius su Terma-FTV ir kombinuotus.

11.3, 11.4 punktai atitinkamai keičiami taip:

„11.3 Autonominių įrenginių projektavimas atliekamas pagal projektavimo organizacijos parengtas projektavimo gaires, skirtas apsaugoti standartinius įrenginius.

11.4 Autonominio gaisro gesinimo įrenginio gesinimo medžiagų atsargų reikalavimai turi atitikti modulinio tipo automatinio gaisro gesinimo įrenginio, išskyrus autonominius įrenginius su termiškai aktyvinamą mikrokapsuliuotą ugnį, gesinimo medžiagų atsargų reikalavimus. gesinimo medžiagos“.

pridėti 11.6 punktą su tokiu turiniu:

„11.6 Apsaugai rekomenduojami autonominiai gaisro gesinimo įrenginiai elektros įranga pagal techninės charakteristikos elektros įranga“.

6) 13 skirsnyje:

13.1.11 punktas išdėstomas taip:

„13.1.11 Gaisro detektoriai turėtų būti naudojami pagal šio taisyklių rinkinio reikalavimus, kitus priešgaisrinės saugos norminius dokumentus, taip pat konkrečių tipų detektorių techninę dokumentaciją.

Detektorių konstrukcija turi užtikrinti jų saugumą išorinės aplinkos atžvilgiu pagal reikalavimus.

Detektorių tipas ir parametrai turi užtikrinti jų atsparumą klimatinių, mechaninių, elektromagnetinių, optinių, radiacinių ir kitų aplinkos veiksnių poveikiui detektorių išdėstymo vietose.

13.2.2 punktas išdėstomas taip:

„13.2.2 Maksimalus patalpų, apsaugotų viena adreso linija su adresuojamais gaisro detektoriais ar adresuojamais įrenginiais, skaičius ir plotas nustatomas pagal technines galimybes valdymo ir valdymo įranga, į liniją įtrauktų detektorių techninės charakteristikos ir nepriklauso nuo patalpų vietos pastate.

Adresuojamos gaisro signalizacijos kilpos kartu su adresuojamaisiais gaisro detektoriais gali apimti adresuojamus įvesties / išvesties įrenginius, adresuojamus valdymo modulius beadresėms kilpoms su įtaisytais adresuojamais gaisro detektoriais, trumpojo jungimo separatorius ir adresuojamąsias pavaras. Adresuojamųjų įrenginių įtraukimo į adresuojamąją kilpą galimybę ir jų skaičių lemia naudojamos įrangos techninės charakteristikos, nurodytos gamintojo techninėje dokumentacijoje.

Valdymo skydų adresų eilutėse gali būti adresas apsaugos detektoriai arba beadresiai apsaugos detektoriai per adresuojamus įrenginius, jeigu yra numatyti priešgaisrinėms ir apsaugos sistemoms veikti reikalingi algoritmai“.

13.3.6 punktas išdėstomas taip:

„13.3.6 Taškinių šilumos ir dūmų gaisro detektorių išdėstymas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į oro srautas saugomoje patalpoje, kurią sukelia tiekimo ir (arba) ištraukiamoji ventiliacija, o atstumas nuo detektoriaus iki vėdinimo anga turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Naudojant įsiurbiamuosius gaisro detektorius, atstumas nuo oro paėmimo vamzdžio su angomis iki ventiliacijos angos yra reguliuojamas pagal leistiną šio tipo oro srautą.

detektoriai pagal detektoriaus techninę dokumentaciją.

Horizontalus ir vertikalus atstumas nuo detektorių iki šalia esančių objektų ir prietaisų, iki elektros lempų, bet kuriuo atveju turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m Gaisro detektoriai turi būti išdėstyti taip, kad šalia esantys objektai ir įrenginiai (vamzdžiai, ortakiai, įranga, ir kt.) užkirto kelią gaisro veiksnių poveikiui detektoriams, o šviesos spinduliuotės ir elektromagnetinių trukdžių šaltiniai neturėjo įtakos detektoriaus funkcionalumo išsaugojimui.

13.3.8 punktas išdėstomas taip:

„13.3.8 Kiekviename 0,75 m ar didesnio pločio lubų skyriuje turi būti įrengti taškiniai dūmų ir karščio gaisro detektoriai, apriboti iš lubų didesniu atstumu išsikišančiomis statybinėmis konstrukcijomis (sijos, sijos, plokščių briaunos ir kt.). nei 0,4 m.

Jei pastato konstrukcijos išsikiša iš lubų didesniu nei 0,4 m atstumu, o jų suformuoti skyriai yra mažesni nei 0,75 m pločio, gaisro detektoriais valdomas plotas, nurodytas 13.3 ir 13.5 lentelėse, sumažinamas 40%.

Jei ant lubų yra išsikišusių dalių nuo 0,08 iki 0,4 m, gaisro detektoriais valdomas plotas, nurodytas 13.3 ir 13.5 lentelėse, sumažinamas 25%.

Didžiausias atstumas tarp detektorių išilgai linijinių spindulių nustatomas pagal 13.3 ir 13.5 lenteles, atsižvelgiant į 13.3.10 punktą“.

13.15.9 punktas išdėstomas taip:

„13.15.9 Jungiamosiose linijose, pagamintose naudojant telefono ir valdymo kabelius, atitinkančius 13.15.7 punkto reikalavimus, kabelių gyslų ir jungiamųjų dėžių gnybtų atsarginis tiekimas turi būti ne mažesnis kaip 10 proc.“,

13.15.14 punkto pirmoji dalis nurodoma taip:

„13.15.14 Priešgaisrinės signalizacijos kilpų ir priešgaisrinių automatinių sistemų, kurių įtampa iki 60 V, jungiamųjų linijų su 110 V ar didesnės įtampos linijomis jungtis montuoti vienoje dėžėje, vamzdyje, laiduose ar uždarame kanale neleidžiama. pastato konstrukcija arba ant vieno padėklo“.

13.15.15 punkto pirmoji dalis nurodoma taip:

„13.15.15 Lygiagrečiai atviro įrengimo atveju atstumas nuo gaisrinės automatikos sistemų iki 60 V įtampos laidų ir kabelių iki maitinimo ir apšvietimo kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

7) 14 skirsnyje:

14.2 punktas išdėstomas taip:

„14.2 1, 2, 3, 4 tipo įspėjimo sistemų, apsaugos nuo dūmų įrangos, bendrojo vėdinimo ir oro kondicionavimo, objekto priešgaisrinę saugą užtikrinančios inžinerinės įrangos valdymo signalų generavimas, taip pat komandų išjungti elektros tiekimą generavimas. vartotojams, sujungtiems su gaisro automatikos sistemomis, leidžiama atlikti suveikiant vienam gaisro detektoriui, atitinkančiam P priede pateiktas rekomendacijas. Tokiu atveju patalpoje (patalpos dalyje) įrengiami ne mažiau kaip du detektoriai. , prijungtas pagal loginę „ARBA“ grandinę. Detektoriai išdėstomi ne didesniu nei normatyviniu atstumu.

Patalpoje (patalpos dalyje) naudojant detektorius, kurie papildomai atitinka 13.3.3 punkto a), b), c) reikalavimus.

gaisro detektorius“.

14.4, 14.5 punktai atitinkamai keičiami taip:

„14.4 Patalpoje, kurioje visą parą dirba budintys darbuotojai, pranešimai apie ne šios patalpos įrengtų stebėjimo ir valdymo prietaisų, taip pat ryšio linijų, techninių priemonių, įspėjančių žmones apie gaisro ir evakuacijos valdymo, apsaugos nuo dūmų, automatinio gaisro gesinimo ir kt. turi būti siunčiami priešgaisriniai įrenginiai ir įrenginiai.

Projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodytas pranešimo apie gaisrą gavėjas, siekiant užtikrinti, kad 17 skirsnyje nurodytos užduotys būtų atliktos.

F 1.1 ir F 4.1 funkcinio pavojaus klasės objektuose pranešimai apie gaisrą gaisrinėms turi būti perduodami tinkamai paskirtu radijo kanalu arba kitomis ryšio linijomis automatiniu režimu, nedalyvaujant objekto personalui ir bet kuriai šiuos signalus transliuojančioms organizacijoms. Pagal GOST R 53325-2009 rekomenduojama naudoti technines priemones, kurių atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams yra ne mažesnis kaip 3 sunkumo laipsnis.

Jei vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę budinčio personalo nėra, pranešimai apie gaisrą turi būti perduodami priešgaisrinėms tarnyboms tinkamai paskirtu radijo kanalu arba kitomis ryšio linijomis automatiniu režimu.

Kituose objektuose, jei techniškai įmanoma, automatiniu režimu rekomenduojama dubliuoti automatinius priešgaisrinius signalus apie gaisrą priešgaisrinėms organizacijoms tinkamai paskirtu radijo kanalu ar kitomis ryšio linijomis.

Tuo pačiu metu turi būti imamasi priemonių padidinti pranešimų apie gaisrą patikimumą, pavyzdžiui, „Dėmesio“, „Gaisro“ pranešimų siuntimas ir kt.

14.5 Dūmų vėdinimo sistemą rekomenduojama paleisti nuo dūmų ar dujų gaisro detektorių, taip pat jei objekte naudojama gaisro gesinimo purkštuvų sistema.

Dūmų vėdinimo sistemą reikia paleisti nuo gaisro detektorių:

jeigu automatinio priešgaisrinio purkštuvo reakcijos laikas yra ilgesnis nei laikas, reikalingas dūmų vėdinimo sistemai įjungti ir saugiai evakuacijai užtikrinti,

jei vandens gesinimo purkštuvų gesinimo medžiaga (vanduo) apsunkina žmonių evakuaciją.

Kitais atvejais dūmų vėdinimo sistemos gali būti įjungiamos iš gaisro gesinimo purkštuvų.

8) 15 skirsnio 15.1 punktas turėtų būti išdėstytas taip:

„15.1 Pagal elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimo laipsnį priešgaisrinės sistemos pagal Elektros įrengimo taisykles priskiriamos I kategorijai, išskyrus kompresorinius elektros variklius, drenažo ir putplasčio siurblius, kurie priklauso III kategorijai. maitinimo, taip pat punktuose nurodytais atvejais. 15.3, 15.4.

F1.1 funkcinės gaisro pavojingumo klasės pastatų priešgaisrinių sistemų maitinimas visą parą

turėtų būti tiekiama iš trijų nepriklausomų, abipusiai perteklinių energijos šaltinių, iš kurių vienas turėtų būti autonominiai elektros generatoriai.

9) A priede:

A.2 dalis turėtų būti išdėstyta taip:

„A.2 Šiame priede pastatas reiškia pastatą kaip visą arba pastato dalį (gaisrinį skyrių), atskirtą priešgaisrinėmis sienomis ir ugniai atspariomis 1 tipo lubomis.

Standartinis patalpos ploto rodiklis šio priedo III skirsnyje – pastato ar statinio dalies plotas, skiriamas atitvarinėmis konstrukcijomis, klasifikuojamomis kaip ugniai atsparios užtvaros su atsparumo ugniai riba: pertvaros – ne mažesnės kaip EI 45, sienos ir lubos. - ne mažesnis kaip REI 45. Pastatams ir statiniams, kuriuose nėra atitvarinėmis konstrukcijomis priskirtų dalių (patalpų) su nurodyta atsparumo ugniai riba, standartinis patalpų ploto rodiklis šio priedo III skirsnyje reiškia plotą, skirtą pastato ar statinio išorinės atitvarinės konstrukcijos“.

A.1 lentelėje:

4, 5 ir 6 dalys atitinkamai išdėstomos taip:

4 Pastatai ir konstrukcijos automobiliams:

4.1 Uždaros automobilių stovėjimo aikštelės

4.1.2 Vieno aukšto antžeminis

Nepriklausomai nuo ploto ir aukštų skaičiaus

Apsaugos objektas

Standartinis indikatorius

4.1.1 Požeminis, antžeminis 2 ar daugiau aukštų

4.1.2.1 I, II, III atsparumo ugniai laipsnių pastatai

At bendro ploto 7000 kv.m ar daugiau

Bendras plotas mažesnis nei 7000 kv.m.

4.1.2.2 IV atsparumo ugniai klasės, CO konstrukcijų gaisro pavojingumo klasės pastatai

Bendras plotas 3600 kv.m ar daugiau

Bendras plotas mažesnis nei 3600 kv.m.

4.1.2.3 IV atsparumo ugniai klasės, konstrukcijų C1 gaisringumo klasės pastatai

Bendras plotas 2000 kv.m ar daugiau

Bendras plotas mažesnis nei 2000 kv.m.

4.1.2.4 IV atsparumo ugniai laipsnio pastatai, konstrukcijų gaisringumo klasė C2, SZ

Bendras plotas 1000 kv.m ar daugiau

Kurių bendras plotas mažesnis nei 1000 kv.m.

4.1.3 Mechaninės automobilių stovėjimo aikštelės

4.2 Dėl techninės priežiūros ir

„2) išnaša“ turėtų būti suformuluota taip:

„2) Gaisro detektoriai AUPS montuojami butų koridoriuose ir naudojami ventiliatoriams atidaryti bei įjungti oro padavimo ir dūmų šalinimo mazgų ventiliatorius. Trijų ar daugiau aukštų gyvenamųjų namų butų gyvenamosiose patalpose turėtų būti įrengti autonominiai optoelektroniniai dūmų detektoriai.“, A.3 lentelėje:

6 dalis turėtų būti įtraukta į skyrių „Gamybinės patalpos“, neįtraukiama į skyrių „Sandėlio patalpos“,

35 punktas turi būti išdėstytas taip:

pridėti išnašą „5)“ su tokiu turiniu.

Pastaba: SP 5.13130.2009 su pakeitimais Nr. 1 "Gaisrinės apsaugos sistemos. Automatinės gaisro signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės" pakeistas SP 5.13130.2013.

SP 5.13130.2009 su pakeitimais Nr. 1 "Gaisrinės apsaugos sistemos. Automatinės gaisro signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės"

  1. Pratarmė
  2. 1 naudojimo sritis
  3. 2. Norminės nuorodos
  4. 3. Terminai ir apibrėžimai
  5. 4. Bendrosios nuostatos
  6. 5. Gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos
  7. 6. Gaisro gesinimo įrenginiai su stipriai besiplečiančiomis putomis
  8. 7. Robotų gaisrų kompleksas
  9. 8. Gaisro gesinimo dujomis įrenginiai
  10. 9. Moduliniai miltelinio gesinimo įrenginiai
  11. 10. Aerozoliniai gaisro gesinimo įrenginiai
  12. 11. Autonominiai gaisro gesinimo įrenginiai
  13. 12. Gaisro gesinimo įrenginių valdymo įranga
  14. 13. Priešgaisrinės signalizacijos sistemos
  15. 14. Priešgaisrinės signalizacijos sistemų sąsajos su kitomis sistemomis ir objektų inžinerine įranga
  16. 15. Priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir gaisro gesinimo įrenginių maitinimas
  17. 16. Apsauginis įžeminimas ir įžeminimas. Saugos reikalavimai
  18. 17. Bendrosios nuostatos, į kurias atsižvelgiama renkantis gaisrinę automatinę įrangą
  19. A priedas. Pastatų, statinių, patalpų ir įrangos, kurioms taikoma automatinė gaisro gesinimo įranga ir automatinė gaisro signalizacija, sąrašas. Bendrosios nuostatos
    1. I. Pastatai
    2. II. Įranga
    3. III. Patalpos
    4. IV. Įranga
  20. B priedas Patalpų grupės (gamybiniai ir technologiniai procesai) pagal gaisro pavojingumo laipsnį priklausomai nuo jų funkcinės paskirties ir degiųjų medžiagų gaisro apkrovos
  21. B priedas Paviršinio gaisro gesinimo vandeniu ir mažai besiplečiančiomis putomis AUP parametrų skaičiavimo metodika
  22. D priedas Didelio plėtimosi gesinimo putomis įrenginių parametrų skaičiavimo metodika
  23. D priedas Pradiniai dujinių gesinimo medžiagų masės skaičiavimo duomenys
  24. E priedas Dujinių gaisro gesinimo medžiagų masės gesinimo dujomis įrenginiuose apskaičiavimo metodika gesinant tūriniu metodu
  25. G priedas.Žemo slėgio anglies dioksido gaisro gesinimo įrenginių hidraulinio skaičiavimo metodika
  26. Z priedas. Angos ploto pertekliniam slėgiui išleisti patalpose, apsaugotose dujomis gesinimo įrenginiais, apskaičiavimo metodika
  27. I priedas. Modulinio tipo miltelinio gaisro gesinimo įrenginių apskaičiavimo bendrosios nuostatos
  28. K priedas Automatinių aerozolinių gaisro gesinimo įrenginių skaičiavimo metodika
  29. L priedas. Perteklinio slėgio apskaičiavimo metodika tiekiant į patalpą gesinimo aerozolį
  30. M priedas Gaisro detektorių tipų parinkimas priklausomai nuo saugomų patalpų paskirties ir gaisro apkrovos tipo
  31. N priedas. Rankinių gaisro signalizacijos taškų įrengimo vietos, atsižvelgiant į pastatų ir patalpų paskirtį
  32. O priedas. Nustatyto laiko nustatymas gedimui aptikti ir jį pašalinti
  33. P priedas Atstumai nuo viršutinio lubų taško iki detektoriaus matavimo elemento
  34. R priedas Gaisro signalo patikimumo didinimo metodai
  35. Bibliografija

PRATARMĖ

Standartizacijos tikslai ir principai Rusijos Federacijoje nustatyti 202 m. gruodžio 27 d. federaliniame įstatyme Nr. 184-FZ „Dėl techninio reglamento“, o taisyklių rinkinių taikymo taisyklės – Rusijos Federacijos Vyriausybės dekretu. Rusijos Federacija „Dėl taisyklių rinkinių rengimo ir tvirtinimo tvarkos“ 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 858.

Informacija apie taisyklių rinkinį SP 5.13130.2009 "Gaisrinės apsaugos sistemos. Automatinės gaisro signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės"

  • SUkūrė Rusijos FGU VNIIPO EMERCOM
  • PRISTATO Techninis standartizacijos komitetas TC 274 „Gaisrinė sauga“
  • PATVIRTINTA IR ĮSIgaliojo Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 175
  • UŽREGISTRUOTA Federalinėje techninio reguliavimo ir metrologijos agentūroje
  • PRISTATYTA PIRMĄ KARTĄ
  • 1 pakeitimas buvo įvestas, patvirtintas ir įsigaliojęs Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274. Pakeitimo Nr. 1 įsigaliojimo data yra 2011 m. birželio 20 d.

1 NAUDOJIMO SRITIS

1.1 SP 5.13130.2009 "Priešgaisrinės sistemos. Gaisro signalizacija ir automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės", parengtas pagal 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 straipsnius. 2008 m. liepos 22 d. federalinis įstatymas Nr. 123-FZ „Priešgaisrinės saugos reikalavimų techninės taisyklės“ yra norminis dokumentas dėl priešgaisrinės saugos savanoriško naudojimo standartizavimo srityje ir nustato automatinių gaisro gesinimo ir signalizacijos sistemų projektavimo standartus ir taisykles. .

1.2 SP 5.13130.2009 "Priešgaisrinės sistemos. Automatinė gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės" taikomas projektuojant įvairios paskirties pastatų ir konstrukcijų automatinius gaisro gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginius, įskaitant tuos, kurie statomi specialios klimato zonose. ir gamtinės sąlygos. Poreikis naudoti gaisro gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemas nustatomas pagal A priedą, standartus, veiklos kodeksus ir kitus nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus.

1.3 SP 5.13130.2009 "Priešgaisrinės apsaugos sistemos. Automatinė gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės" netaikomas automatinių gaisro gesinimo ir gaisro signalizacijos įrenginių projektavimui:

  • pastatai ir statiniai, suprojektuoti pagal specialius standartus;
  • technologiniai įrenginiai, esantys už pastatų ribų;
  • sandėlių pastatai su mobiliomis lentynomis;
  • Sandėlių pastatai, skirti produktams laikyti aerozolinėse pakuotėse;
  • sandėliavimo pastatai, kurių krovinių laikymo aukštis didesnis nei 5,5 m.

1.4 SP 5.13130.2009 "Priešgaisrinės sistemos. Automatinė gaisro signalizacija ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės" netaikomas projektuojant gaisro gesinimo įrenginius, skirtus gesinti D klasės gaisrus (pagal GOST 27331), taip pat chemiškai aktyvias medžiagas. ir medžiagas, įskaitant:

  • reaguojant su gaisro gesinimo priemone su sprogimu (aliuminio organiniai junginiai, šarminiai metalai);
  • suyra sąveikaujant su gesinimo priemone, išsiskiriant degiosioms dujoms (organiniai ličio junginiai, švino azidas, aliuminis, cinkas, magnio hidridai);
  • sąveikauja su gesinimo priemone, turinčia stiprų egzoterminį poveikį (sieros rūgštis, titano chloridas, termitas);
  • savaime užsidegančios medžiagos (natrio hidrosulfitas ir kt.).

1.5 SP 5.13130.2009 "Priešgaisrinės sistemos. Automatinės gaisro signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo standartai ir taisyklės" gali būti naudojamas kuriant specialias technines specifikacijas, skirtas automatinių gaisro gesinimo ir signalizacijos įrenginių projektavimui.

Kiti dokumentai

SP 7.13130.2013 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Priešgaisrinės saugos reikalavimai

Laba diena mūsų priešgaisrinės saugos taisyklių kurso studentams, taip pat nuolatiniams mūsų svetainės skaitytojams ir kolegoms dirbtuvėse. Tęsiame priešgaisrinės saugos srities norminių dokumentų studijavimo kursą. Šiandien, dvidešimt ketvirtoje pamokoje, toliau nagrinėjame taisyklių rinkinius, kurie yra federalinio įstatymo FZ-123 priedas, kurį jau baigėme, ir kurie yra norminiai dokumentai gaisrinės saugos užtikrinimo srityje. Rusijos Federacijos teritorija.

Šiandien toliau nagrinėsime dokumentą SP 5.13130-2009 „Automatinės priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginiai. Projektavimo normos ir taisyklės“, kurias mokėmės ankstesnėse pamokose.

Ankstyvąsias kursų medžiagos publikacijas galite perskaityti

chronologine tvarka šiose nuorodose:

Kaip visada, prieš pradedant dvidešimt ketvirtos pamokos temą, siūlau atsakyti į kelis namų darbų klausimus pagal anksčiau nagrinėtą medžiagą. Toliau pateikiami klausimai. Jūs atsakote į klausimus, testuojate save ir vertinate save.

Oficialiems klausytojams patiems viso to daryti nereikia – patikrinsime Klausytojų testą ir įvertinsime pasikeisdami informacija per paštu. Laukiami visi norintys tapti oficialiu kurso studentu – su sąlygomis galite susipažinti paspaudę pirmą nuorodą įvadinės pamokos tekste.

Taigi, dešimt klausimų šia tema – Dokumentas SP 5.13130-2009:

  1. 13.1.6. Renkantis terminius gaisro detektorius, reikia atsižvelgti į tai, kad maksimalaus ir didžiausio skirtumo detektorių atsako temperatūra turi būti bent......pasirinkite... °C aukštesnė už maksimalią leistiną oro temperatūrą patalpoje.

Rinktis iš: (10) – (15) – (20) – (25)

  1. 13.2.1. Viena gaisro signalizacijos kilpa su gaisro detektoriais (vienas vamzdis oro mėginiams paimti, jei naudojamas aspiracijos detektorius), kurie neturi adreso, leidžiama įrengti valdymo zoną, į kurią įeina:

patalpos išsidėsčiusios ne daugiau kaip dviejuose tarpusavyje sujungtuose aukštuose, kurių bendras patalpų plotas......pasirinkti... kv.m. m ar mažiau;

Rinktis iš: (100) – (150) – (200) – (250) – (300)

  1. 13.3.2. Kiekvienoje saugomoje patalpoje turi būti sumontuoti bent......pasirinkti... gaisro detektoriai, sujungti pagal loginę grandinę “ARBA”.

Pasirinkite iš: (2) – (3)

4. 13.3.4. Taškiniai gaisro detektoriai turi būti įrengti po lubomis.

Jeigu nėra galimybės detektorių montuoti tiesiai ant lubų, juos galima montuoti ant kabelių, taip pat ant sienų, kolonų ir kitų laikančiųjų pastato konstrukcijų.

Montuojant taškinius detektorius ant sienų, jie turi būti išdėstyti ne mažesniu kaip......pasirinkite.... . m nuo kampo ir atstumu nuo lubų pagal P priedą.

Pasirinkite iš (0,2) – (0,5) – (1)

  1. 13.3.5. Patalpose su stačiais stogais, pavyzdžiui, įstrižais, dvišlaičiais, šlaitiniais, šlaitiniais, pjūkliniais, didesniu nei 10 laipsnių nuolydžiu, kai kurie detektoriai įrengiami vertikalioje stogo kraigo plokštumoje arba aukščiausioje pastato dalyje.

Teritorija, apsaugota vienu įmontuotu detektoriumi viršutinės dalys stogai, padidėja.......pasirink.....%.

Pastaba - Jei grindų plokštuma turi skirtingus nuolydžius, detektoriai montuojami ant mažesnio nuolydžio paviršių.

Rinktis iš: (5) – (10) – (15) – (20) – (30)

  1. 13.3.6. Taškinis šilumos ir dūmų gaisro detektorių išdėstymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į oro srautus saugomoje patalpoje, kurį sukelia tiekimo ir (arba) ištraukiamoji ventiliacija, o atstumas nuo detektoriaus iki ventiliacijos angos turi būti ne mažesnis kaip... .pasirink.... . m.

Rinktis iš (0,1) – (0,5) – (1) – (2) – (5 )

7. 13.3.6. ………………. Bet kokiu atveju horizontalus ir vertikalus atstumas nuo detektorių iki šalia esančių objektų ir prietaisų bei iki elektros lempų turi būti ne mažesnis......pasirinkite... . m Gaisro detektoriai turi būti išdėstyti taip, kad šalia esantys objektai ir įrenginiai (vamzdžiai, ortakiai, įrenginiai ir kt.) netrukdytų gaisro veiksnių poveikiui detektoriams, o šviesos spinduliuotės ir elektromagnetinių trukdžių šaltiniai. turėti įtakos nuolatiniam detektoriaus veikimui.

Rinktis iš (0,1) – (0,5) – (1) – (2) – (5)

8. 13.3.8. Kiekviename lubų skyriuje turi būti sumontuoti taškiniai dūmų ir karščio gaisro detektoriai, kurių plotis yra......pasirinkite... . m ar daugiau, ribojamos statybinėmis konstrukcijomis (sijos, sijos, plokščių briaunos ir kt.), išsikišusios iš lubų didesniu nei 0,4 m atstumu.

Rinktis iš (0,1) – (0,5) – (0,75) – (1) – (1,2)

  1. 13.3.8. ………….Jei ant lubų yra išsikišusių dalių nuo 0,08 iki 0,4 m, gaisro detektoriais valdomas plotas, nurodytas 13.3 ir 13.5 lentelėse, sumažinamas…….pasirinkite…. %……..

Rinktis iš (5) – (10) – (25) – (30) – (50)

10. 13.3.9. Taškiniai ir linijiniai, dūmų ir karščio gaisro detektoriai, taip pat aspiracija, turėtų būti įrengti kiekviename patalpos skyriuje, kurį sudaro medžiagų krūvos, stelažai, įranga ir statybinės konstrukcijos, kurių viršutiniai kraštai nuo lubų yra nutolę per... ....pasirinkite.... m ar mažiau.

Rinktis iš (0,1) – (0,3) – (0,5) – (0,6) – (0,7)

Apie tai su patikrinimu Namų darbai baigėme, pereiname prie dvidešimt ketvirtos pamokos, toliau nagrinėjame dokumentą SP5.13130-2009. Kaip įprasta, primenu, kad ypač svarbias teksto dalis, kurias tereikia įsiminti, pažymėsiu raudonu šriftu, o mano asmeninius komentarus prie teksto – mėlynu šriftu.

13.10. Dujų gaisro detektoriai

13.10.1. Dujų gaisro detektoriai turi būti montuojami pagal 13.3 lentelę, taip pat pagal šių detektorių naudojimo instrukcijas ir gamintojo rekomendacijas, suderintas su įgaliotosiomis organizacijomis (turinčiomis leidimus tam tikram veiklos tipui).

13.11. Autonominiai gaisro detektoriai

13.11.1. Autonominiai gaisro detektoriai, naudojami butuose ir bendrabučiuose, turėtų būti įrengti po vieną kiekviename kambaryje, jeigu patalpos plotas neviršija vieno gaisro detektoriaus valdomo ploto pagal šio taisyklių rinkinio reikalavimus.

Autonominiai gaisro detektoriai dažniausiai montuojami ant horizontalių lubų paviršių.

Autonominių gaisro detektorių negalima montuoti vietose, kuriose oro apykaita mažai (patalpų kampuose ir virš durų).

Autonominius gaisro detektorius su bendra perjungimo funkcija rekomenduojama sujungti į tinklą bute, aukšte ar name.

13.12. Pratekėjimo gaisro detektoriai

13.12.1. Srauto gaisro detektoriai naudojami gaisro veiksniams aptikti analizuojant aplinką plintančią aplinką vėdinimo kanalai ištraukiamoji ventiliacija.

Detektoriai turi būti montuojami vadovaujantis šių detektorių naudojimo instrukcijomis ir gamintojo rekomendacijomis, suderintomis su įgaliotomis organizacijomis (turinčiomis leidimus tam tikram veiklos tipui).

13.13. Rankiniai iškvietimo taškai

13.13.1. Rankiniai gaisro taškai turi būti įrengti ant sienų ir konstrukcijų (1,5 +/- 0,1) m aukštyje nuo žemės arba grindų lygio iki valdymo įtaiso (svirties, mygtuko ir kt.).

13.13.2. Rankiniai gaisro taškai turi būti įrengti toli nuo elektromagnetų, nuolatiniai magnetai ir kiti įtaisai, kurių įtaka gali sukelti spontanišką rankinio gaisro taško įsijungimą (reikalavimas taikomas rankiniams gaisro taškams, kurie suveikia, kai įjungiamas magnetinis kontaktas), atstumu:

ne daugiau kaip 50 m vienas nuo kito pastatų viduje;

ne daugiau kaip 150 m vienas nuo kito už pastatų ribų;

ne mažiau kaip 0,75 m nuo kitų valdiklių ir objektų, kurie trukdo laisvai prieiti prie detektoriaus.

13.13.3. Rankinio gaisro taško įrengimo vietos apšvietimas turi būti ne mažesnis nei standartinis tokio tipo patalpoms.

13.14. Gaisro valdymo ir valdymo prietaisai, gaisro valdymo prietaisai. Įranga ir jos išdėstymas. Patalpa budinčiam personalui

13.14.1. Valdymo pultai, valdymo įtaisai ir kita įranga turi būti naudojami pagal reikalavimus valstybiniai standartai, techninę dokumentaciją ir atsižvelgiant į klimato, mechaninius, elektromagnetinius ir kitus poveikius jų išdėstymo vietose, taip pat turint atitinkamus sertifikatus.

Pastaba – automatizuota darbo vieta (AWS), pagrįsta elektroniniais skaičiavimo įrenginiais, naudojama kaip valdymo pultas ir (arba) valdymo įrenginys, turi atitikti šio skyriaus reikalavimus ir turėti atitinkamą sertifikatą. Čia kontekste ne pats kompiuteris turi būti sertifikuotas, o automatizuota darbo vietos programa turi turėti saugos sertifikatą.

13.14.2. Priešgaisrinės signalizacijos valdymo įtaisai, priešgaisriniai įtaisai ir kita įranga, veikianti priešgaisriniuose automatiniuose įrenginiuose ir sistemose, turi būti atspari elektromagnetiniams trukdžiams, kurių stiprumas yra ne mažesnis kaip du pagal GOST R 53325.

13.14.3. Priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultai, turintys garso signalo valdymo funkciją, turi užtikrinti automatinį ryšio linijų stebėjimą nuotoliniais signalais dėl atvirų grandinių ir trumpųjų jungimų. Būtent toks yra grandinės valdymo reikalavimas. Daugelis senų įrenginių, tokių kaip „Granitas“ ar „Nota“, neturi grandinės valdymo. Anksčiau jie buvo montuojami, nes nebuvo reikalavimų dėl privalomo grandinės stebėjimo oro pagalvėje (anksčiau, iki 2009 m., egzistavo priešgaisrinės saugos standartai, ypač NPB 88-01, ir buvo laikomi norminiu dokumentu). Ir dabar, kaip matote, SP5.13130-2009 nuostatos reikalauja grandinės stebėjimo. Tai reiškia, kad PS sistemas, pagrįstas senais valdymo pultais, reikia remontuoti.

13.14.4. Valdymo ir valdymo prietaisų, skirtų dirbti su neadresuojamais gaisro detektoriais (su 10 ir daugiau kilpų), informacijos talpos rezervas turi būti ne mažesnis kaip 10 proc.

13.14.5. Priėmimo ir valdymo įrenginiai, kaip taisyklė, turėtų būti įrengti patalpoje, kurioje budintys darbuotojai yra visą parą. Pagrįstais atvejais šiuos įrenginius leidžiama įrengti patalpose, kuriose nėra visą parą budinčio personalo, užtikrinant atskirą pranešimų apie gaisrą, gedimą, techninės įrangos būklę perdavimą į patalpas, kuriose dirba visą parą budintys darbuotojai. ir pranešimų perdavimo kanalų kontrolės užtikrinimas. Tokiu atveju patalpoje, kurioje įrengiami įrenginiai, turi būti įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija bei apsaugota nuo neleistino patekimo. Pagal šį punktą įrenginiai, kurie yra įrengti patalpoje be personalo, yra dedami į metalinę užrakintą spintelę, o tai yra teisinga, nes būtina apsaugoti įrenginius nuo neteisėtos prieigos. Tačiau žmonės dažnai pamiršta įrengti spintos duris signalizacija. Tai neteisinga, nes normų punktas aiškiai reikalauja, kad patalpos būtų įrengtos, t.y. vieta, kurioje yra įrenginys, apsaugos signalizacija.

13.14.6. Priėmimo ir valdymo įtaisai bei valdymo įtaisai turi būti įrengti ant sienų, pertvarų ir konstrukcijų iš nedegių medžiagų. Nurodytą įrangą leidžiama montuoti ant konstrukcijų, pagamintų iš degių medžiagų, jei šios konstrukcijos yra apsaugotos ne mažesnio kaip 1 mm storio plieno lakštu arba kita nedegia lakštine medžiaga, kurios storis ne mažesnis kaip 10 mm. Kuriame lakštinė medžiaga turi išsikišti už sumontuotos įrangos kontūro ne mažiau kaip 0,1 m.

13.14.7. Atstumas nuo valdymo pulto ir valdymo įtaiso viršutinio krašto iki patalpos lubų, pagamintų iš degių medžiagų, turi būti ne mažesnis kaip 1 m.

13.14.8. Jei greta yra keli valdymo pultai ir valdymo įtaisai, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.

13.14.9. Priėmimo ir valdymo įtaisai bei valdymo įtaisai turi būti išdėstyti taip, kad aukštis nuo grindų lygio iki valdymo įtaisų ir minėtos įrangos indikacijų atitiktų ergonominius reikalavimus.

14/13/10. Gaisrinė arba patalpa su visą parą budinčiu personalu, kaip taisyklė, turėtų būti pirmame arba pirmame aukšte pastatas. Nurodytą patalpą leidžiama įrengti virš pirmojo aukšto, o išėjimas iš jo turi būti vestibiulyje arba koridoriuje, esančiame prie laiptinės, iš kurios yra tiesioginis išėjimas į pastato išorę.

14/13/11. Atstumas nuo gaisrinės ar patalpos, kurioje dirba visą parą budintys darbuotojai, durų yra iki laiptinė vedantis į lauką, kaip taisyklė, neturėtų viršyti 25 m.

14/13/12. Gaisrinės patalpa arba patalpa su visą parą budinčiu personalu turi turėti šias charakteristikas:

Paprastai plotas yra ne mažesnis kaip 15 kvadratinių metrų. m;

oro temperatūra nuo 18 ° C iki 25 ° C, santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80%;

natūralaus ir dirbtinio apšvietimo, taip pat avarinio apšvietimo prieinamumas, kuris turi atitikti (9);

kambario apšvietimas:

esant natūraliai šviesai ne mažiau kaip 100 liuksų;

liuminescencinės lempos ne mažiau kaip 150 liuksų;

iš kaitrinių lempų ne mažiau kaip 100 liuksų;

su avariniu apšvietimu, ne mažiau kaip 50 liuksų;

natūralaus arba dirbtinio vėdinimo buvimas pagal (6);

galimybė susisiekti telefonu su objekto ar vietovės priešgaisrine tarnyba.

Šios patalpos neturėtų būti įrengtos įkraunamos baterijos atsarginė galia, išskyrus sandarius.

14/13/13. Visą parą budinčio personalo patalpose avarinis apšvietimas turėtų įsijungti automatiškai, kai išjungiamas pagrindinis apšvietimas. Tai reiškia avarinę lemputę su akumuliatoriaus atrama valdymo ir valdymo įtaisų montavimo vietoje.

13.15 val. Priešgaisrinės signalizacijos kilpos. Priešgaisrinių automatinių sistemų prijungimo ir tiekimo linijos

13.15.1. Tiek laidiniai, tiek nelaidiniai ryšio kanalai gali būti naudojami kaip priešgaisrinės signalizacijos kilpos ir jungiamosios ryšio linijos.

13.15.2. Priešgaisrinės signalizacijos kilpos, laidinės ir nelaidinės, taip pat jungiamosios linijos, laidinės ir nelaidinės, turi būti pagamintos taip, kad užtikrintų reikiamą informacijos perdavimo patikimumą ir nuolatinį automatinį jų tinkamumo stebėjimą per visą jų ilgį.

13.15.3. Pasirinkimas elektros laidai ir kabeliai, jų tiesimo būdai, skirti organizuoti priešgaisrinės signalizacijos kilpas ir jungiamąsias linijas, turi būti atliekami pagal GOST R 53315, GOST R 53325, (7), šio skyriaus reikalavimus ir prietaisų bei įrangos techninę dokumentaciją. priešgaisrinės signalizacijos sistema.

13.15.4. Elektrinės priešgaisrinės signalizacijos kilpos ir jungiamosios linijos turi būti nutiestos atskirais laidais ir kabeliais su variniais laidais.

Priešgaisrinės signalizacijos elektros laidų kilpos, kaip taisyklė, turi būti daromos ryšių laidais, jei priešgaisrinės signalizacijos valdymo ir valdymo prietaisų techninėje dokumentacijoje nenumatyta naudoti specialių tipų laidus ar kabelius.

13.15.5. Nedalyvaujant leidžiama naudotis tam skirtomis ryšio linijomis automatinis valdymas priešgaisrinės apsaugos priemonės.

13.15.6. Optinės jungiamosios linijos ir neelektrinės (pneumatinės, hidraulinės ir kt.) Pageidautina naudoti vietose, kuriose yra didelis elektromagnetinis poveikis.

13.15.7. Prie prijungtų laidų ir kabelių atsparumas ugniai įvairių komponentų priešgaisrinės automatikos sistemos turi būti ne trumpesnės nei laikas, per kurį šie komponentai atlieka užduotis konkrečioje įrengimo vietoje.

Laidų ir kabelių atsparumas ugniai užtikrinamas pasirinkus jų tipą, bei jų įrengimo būdus. Montavimo būdas šiame kontekste yra tvirtinimo detalių naudojimas, kurios, kaip ir viela, išlaikys reikiamas savybes tiek, kiek reikia, kad priešgaisrinės sistemos galėtų atlikti savo funkcijas.

13.15.8. Tais atvejais, kai priešgaisrinė signalizacija nėra skirta automatiniams gaisro gesinimo įrenginiams, įspėjimo sistemoms, dūmų šalinimo ir kitoms objekto gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms valdyti, priešgaisrinės signalizacijos kilpoms prijungti. radialinis tipas kurių įtampa iki 60 V, jungiamosios linijos telefono kabeliais su variniais laidais gali būti naudojamos priėmimo ir valdymo įrenginiams integruotas tinklas objekto komunikacija, atsižvelgiant į komunikacijos kanalų paskirstymą. Tokiu atveju specialios laisvos poros nuo kryžminio sujungimo iki paskirstymo dėžučių, naudojamų montuojant priešgaisrinės signalizacijos kilpas, paprastai turėtų būti sudėtos į grupes kiekvienoje. paskirstymo dėžė ir pažymėkite raudonais dažais. Daug diskutuojama, ar dispečerinių sistemų tinklai turi būti kuriami naudojant nedegius laidus ir kabelius, ar tai galima padaryti naudojant įprastus degius telefono kabelių tinklus, tokius kaip TRV ar TPP. Aukščiau aprašytas taškas yra bandymas leisti signalą išvesti į stebėjimo pultą, sujungiant aliarmo kabelių poras iš PS sistemos prie bendro daugiagyslio ryšio kabelio, sukryžiavus jį per bendrą telefono stotelės kryžminį jungtį ir kur reikia, išveskite. Jei ne GOST 3156502012, kuriame griežtai nurodomas reikalavimas priešgaisrinėms sistemoms naudoti nedegius laidus ir kabelius, remiantis šiuo punktu, jis galėjo veikti. Bet kadangi GOST egzistuoja ir galioja, šis punktas gali būti laikomas „mirusiu“, nes GOST yra rimtas dalykas. Apskritai yra „Šaulys“ - naudokite jį.

13.15.9. Jungiamosiose linijose, pagamintose naudojant telefono ir valdymo kabelius, atitinkančius 13.15.7 punkto reikalavimus, kabelių gyslų ir jungiamųjų dėžių gnybtų atsarginis tiekimas turi būti ne mažesnis kaip 10%.

(13.15.9 punktas su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

13.15.10. Radialinio tipo priešgaisrinės signalizacijos kilpos, kaip taisyklė, turi būti sujungtos su priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultais, naudojant jungiamąsias dėžutes ir kryžmines jungtis. Radialines priešgaisrinės signalizacijos kilpas leidžiama jungti tiesiai prie priešgaisrinių prietaisų, jei prietaisų informacinė talpa neviršija 20 kilpų.

13.15.11. Priešgaisrinės signalizacijos kilpos žiedo tipas turėtų būti atliekami naudojant nepriklausomus laidus ir ryšių kabelius su pradžia ir pabaiga žiedo kilpa turi būti prijungtas prie atitinkamų gaisro valdymo pulto gnybtų.

13.15.12. Laidų ir kabelių varinių gyslų skersmuo turi būti nustatomas pagal leistiną įtampos kritimą, bet ne mažesnis kaip 0,5 mm.

13.15.13 val. Valdymo skydų ir priešgaisrinių įrenginių maitinimo linijos, taip pat automatinio gaisro gesinimo, dūmų šalinimo ar įspėjimo įrenginių valdymo linijos turi būti nutiestos atskirais laidais ir kabeliais. Draudžiama juos kloti tranzitu per sprogias ir ugniai pavojingas patalpas (zonas). Pagrįstais atvejais šias linijas leidžiama tiesti per gaisrui pavojingas patalpas (zonas) K0 klasės statybinių konstrukcijų tuštumose arba ugniai atspariais laidais ir kabeliais.

13.15.14. Priešgaisrinės signalizacijos kilpų ir iki 60 V įtampos priešgaisrinių automatinių sistemų jungiamųjų linijų su 110 V ar didesnės įtampos linijomis bendras įrengimas vienoje dėžėje, vamzdyje, laiduose, uždarame pastato konstrukcijos kanale arba ant vieno padėklo tai yra neleistina.

Jungties tarpiklis nurodytos eilutės leidžiama naudoti skirtinguose dėžių ir padėklų skyriuose, kuriuose yra vientisos išilginės pertvaros, kurių atsparumo ugniai riba yra 0,25 valandos iš nedegios medžiagos.

13.15.15 val. Lygiagrečio atvirojo įrengimo atveju atstumas nuo gaisrinių automatinių sistemų iki 60 V įtampos laidų ir kabelių iki maitinimo ir apšvietimo kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

(su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

Nurodytus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo maitinimo ir apšvietimo kabelių, jeigu jie yra apsaugoti nuo elektromagnetinių trukdžių. Atkreipkite dėmesį, kad tiksliai ir konkrečiai metrais ir centimetrais nenurodyta, kokiu atstumu mažesniu nei 0,5 metro atstumu leidžiama kloti, jei yra apsauga nuo elektromagnetinių trukdžių. Pasirodo, jį galima sumažinti beveik iki nulio - vienintelis dalykas yra tai, kad jis neveikia „viename pakete“, kad nebūtų pažeistas 13.15.14 punktas. Jei tik pastatysite šalia su atskirais tvirtinimais, nieko nesulaužysite.

Leidžiama sumažinti atstumą iki 0,25 m nuo priešgaisrinės signalizacijos kilpų ir jungiamųjų linijų be apsaugos nuo trukdžių laidų ir kabelių iki pavienių apšvietimo laidų ir valdymo kabelių.

13.15.16 val. Kambariuose ir patalpų zonose, kur elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai gali sukelti veiklos sutrikimus, elektros laidų kilpos ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamosios linijos turi būti apsaugotos nuo trukdžių.

13.15.17 val. Jei būtina apsaugoti priešgaisrinės signalizacijos kilpas ir jungiamąsias linijas nuo elektromagnetinių trukdžių, „ vytos poros“, ekranuoti arba neekranuoti laidai ir kabeliai, klojami metaliniuose vamzdžiuose, dėžėse ir kt. Tokiu atveju ekranavimo elementai turi būti įžeminti. Ekrano įžeminimas yra pagrindinis ir svarbus punktas. Nepamirškite, kad toje vietoje, kur laidas prijungtas prie PS įrenginio, neužtenka tiesiog įžeminti ekraną. Nutrūkusių kabelio galų ekranus reikia JUNGTI tarpusavyje, kad ekranas būtų įžemintas per visą nutiesto kabelio ilgį, nutrūkus kabeliui, montuojant gaisro detektorių ar sireną ar šviesos signalizavimo įrenginį. ant šio kabelio. Tai svarbu ir patartina projekto tekste įrašyti montavimo instrukcijų skiltyje.

15/13/18. Išoriniai priešgaisrinės signalizacijos sistemų elektros laidai paprastai turi būti klojami žemėje arba kanalizacijoje.

Jeigu jų neįmanoma pakloti nurodytu būdu, leidžiama kloti ant išorinių pastatų ir konstrukcijų sienų, po stogeliais, ant trosų arba ant atramų tarp pastatų už gatvių ir kelių pagal reikalavimus (7) ir ( 16).

15/13/19. Priešgaisrinės signalizacijos sistemų pagrindinės ir atsarginės laidų maitinimo linijos turėtų būti nutiestos skirtingais maršrutais, pašalinant galimybę vienu metu sugesti gaisro metu kontroliuojamame objekte. Tokių linijų tiesimas, kaip taisyklė, turėtų būti atliekamas per skirtingas kabelių konstrukcijas.

Šias linijas leidžiama tiesti lygiagrečiai išilgai patalpų sienų, kai laisvas atstumas tarp jų yra ne mažesnis kaip 1 m.

Nurodytas kabelių linijas sujungti leidžiama, jei bent viena iš jų yra nutiesta dėžėje (vamzde), pagamintoje iš nedegių medžiagų, kurios atsparumo ugniai riba yra 0,75 val.

13.15.20 val. Jei reikia, priešgaisrinės signalizacijos linijos skirstomos į dalis, naudojant jungiamąsias dėžes.

Nesant vizualaus gaisro detektorių, įtrauktų į radialinę gaisro pavojaus signalo kilpą, elektros srovės stebėjimo, kilpos gale rekomenduojama įrengti prietaisą, kuris vizualiai stebi jo būklę (pavyzdžiui, prietaisas su mirksi signalas). Jei gaisro detektoriai „mirksi“ su indikatoriumi „įprastoje“ būsenoje, nurodyto įrenginio įdiegti nereikia. Galite sutaupyti pinigų ir neįdiegti UKSH (kilpos valdymo įrenginio).

Jei tokio valdymo nėra, tokioms valdymo priemonėms prijungti patartina įrengti perjungimo įrenginį, kuris turi būti įrengtas prieinamoje vietoje ir prieinamame aukštyje kilpos gale. Turima omenyje lizdas nešiojamam indikatoriui prijungti. Na, niekas jau seniai to nenaudoja.

13.15.21 val. Radijo ryšio linijos, valdant automatinius gaisro gesinimo įrenginius, turi užtikrinti reikiamą informacijos perdavimo patikimumą.

14. Priešgaisrinės signalizacijos sistemų sąsajos su kitomis

įrenginių sistemos ir inžinerinė įranga

14.1. Signalų generavimas objekto perspėjimo sistemų, dūmų šalinimo sistemų ar inžinerinės įrangos automatiniam valdymui turi būti atliekamas per laiką, neviršijantį skirtumo tarp minimalios evakuacijos kelių blokavimo laiko ir evakuacijos laiko po pranešimo apie Ugnis.

Signalai automatiniam gaisro gesinimo įrenginių valdymui turi būti generuojami per laiką, neviršijantį skirtumo tarp didžiausio gaisro šaltinio išsivystymo laiko ir gaisro gesinimo įrenginių inercijos, bet ne daugiau, nei būtina saugiai evakuacijai.

Signalai automatiniam gaisro gesinimo, dūmų šalinimo, perspėjimo įrenginių ar inžinerinės įrangos valdymui turi būti generuojami, kai suveikia bent du gaisro detektoriai, sujungti pagal loginę „IR“ grandinę. Čia yra labai subtilus dalykas, kurio daugelis nepastebi. Atkreipkite dėmesį, kad mes kalbame tik apie detektorius, prijungtus pagal „I“ schemą. Nepainiokite su detektoriais, įjungtais naudojant „ARBA“ logiką.

Tokiu atveju detektoriai turėtų būti išdėstyti ne didesniu kaip pusės standartinio atstumo atstumu, atitinkamai pagal 13.3-13.6 lenteles.

Pastaba - tarp detektorių, esančių palei sienas, taip pat išilgai patalpos ilgio arba pločio (X arba Y), imamas ne didesnis kaip pusės standarto atstumas, nustatytas pagal 13.3-13.6 lenteles. Atstumas nuo detektoriaus iki sienos nustatomas pagal 13.3 – 13.6 lenteles be sumažinimo. Taip pat labai svarbus momentas. Arba išilgai kambario ilgio ar pločio atstumai mažėja, o ne visur ir visur. Perskaitykite kelis kartus, supraskite esmę ir įsiminkite.

14.2. 1, 2, 3, 4 tipo įspėjimo sistemų, apsaugos nuo dūmų įrangos, bendrojo vėdinimo ir oro kondicionavimo, inžinerinės įrangos, užtikrinančios objekto priešgaisrinę saugą, valdymo signalų generavimas, taip pat komandų generavimas išjungti elektros tiekimą vartotojams. blokuojamas su gaisro automatinėmis sistemomis , leidžiama atlikti suveikiant vienam gaisro detektoriui, atitinkančiam P priede pateiktas rekomendacijas. Tokiu atveju patalpoje yra sumontuoti bent du detektoriai, sujungti pagal „ARBA“ loginę grandinę. (kambario dalis). Detektoriai išdėstomi ne didesniu nei normatyviniu atstumu.

Naudojant detektorius, kurie papildomai atitinka 13.3.3 a), b), c punkto reikalavimus, patalpoje (patalpos dalyje) galima įrengti vieną gaisro detektorių. Labai atidžiai perskaitykite 13.3.3 punkto reikalavimus, taip pat R priedą. Ne kiekvienas detektorius gali būti įrengtas po 1 kambaryje!

(14.2 punktas su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

14.3. Norint generuoti valdymo komandą pagal 14.1 saugomoje patalpoje arba saugomoje zonoje turi būti bent:

trys gaisro detektoriai, kai jie įtraukti į dviejų slenksčių įtaisų kilpas arba į tris nepriklausomas radialines vieno slenksčio įtaisų kilpas;

keturi gaisro detektoriai, kai jie prijungti prie dviejų vieno slenksčio prietaisų kilpų, po du detektorius kiekvienoje kilpoje;

du gaisro detektoriai, atitinkantys 13.3.3 reikalavimą („a“, „b“, „c“), sujungti pagal loginę „IR“ grandinę, laiku pakeitus sugedusį detektorių;

du gaisro detektoriai, sujungti pagal loginę „ARBA“ grandinę, jei detektoriai užtikrina didesnį gaisro signalo patikimumą.

Pastaba. Vieno slenksčio įtaisas yra įrenginys, skleidžiantis „Gaisro“ signalą, kai suveikia vienas kilpoje esantis gaisro detektorius. Dviejų slenksčių įtaisas – tai įrenginys, skleidžiantis „Gaisro 1“ signalą, kai suveikia vienas gaisro detektorius, ir „Gaisro 2“ signalą, kai suveikia antrasis toje pačioje kilpoje esantis gaisro detektorius.

14.4. Patalpoje, kurioje visą parą dirba budintys darbuotojai, pranešimai apie ne šios patalpos įrengtų stebėjimo ir valdymo prietaisų, taip pat ryšio linijų gedimus, techninių priemonių, įspėjančių žmones gaisro atveju, stebėjimas ir valdymas. turi būti išsiųsti evakuacijos valdymo, apsaugos nuo dūmų, automatinio gaisro gesinimo ir kiti įrenginiai bei priešgaisriniai įtaisai.

Projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodytas pranešimo apie gaisrą gavėjas, siekiant užtikrinti, kad 17 skirsnyje nurodytos užduotys būtų atliktos.

F 1.1 ir F 4.1 funkcinio pavojaus klasės objektuose pranešimai apie gaisrą gaisrinėms turi būti perduodami tinkamai paskirtu radijo kanalu arba kitomis ryšio linijomis automatiniu režimu, nedalyvaujant objekto personalui ir bet kuriai šiuos signalus transliuojančioms organizacijoms. Pagal GOST R 53325-2009 rekomenduojama naudoti technines priemones, kurių atsparumas elektromagnetiniams trukdžiams yra ne mažesnis kaip 3 sunkumo laipsnis.

Jei vietoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę budinčio personalo nėra, pranešimai apie gaisrą turi būti perduodami priešgaisrinėms tarnyboms tinkamai paskirtu radijo kanalu arba kitomis ryšio linijomis automatiniu režimu.

Kituose objektuose, jei techniškai įmanoma, automatiniu režimu rekomenduojama dubliuoti automatinius priešgaisrinius signalus apie gaisrą priešgaisrinėms organizacijoms tinkamai paskirtu radijo kanalu ar kitomis ryšio linijomis.

Tuo pačiu metu turi būti imamasi priemonių padidinti pranešimų apie gaisrą patikimumą, pavyzdžiui, „Dėmesio“, „Gaisro“ pranešimų siuntimas ir kt.

(14.4 punktas su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

14.5. Dūmų vėdinimo sistemą rekomenduojama paleisti nuo dūmų ar dujų gaisro detektorių, taip pat jei objekte naudojama gaisro gesinimo purkštuvų sistema.

Dūmų vėdinimo sistemą reikia paleisti nuo gaisro detektorių:

jeigu automatinio priešgaisrinio purkštuvo įrenginio reakcijos laikas yra ilgesnis nei laikas, reikalingas dūmų vėdinimo sistemai įjungti ir saugiai evakuacijai užtikrinti;

jei vandens gesinimo purkštuvų gesinimo medžiaga (vanduo) apsunkina žmonių evakuaciją.

Kitais atvejais dūmų vėdinimo sistemas galima įjungti iš priešgaisrinių purkštuvų.

(14.5 punktas su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

14.6. Saugomose patalpose neleidžiama vienu metu eksploatuoti automatinių gaisro gesinimo sistemų (dujų, miltelių ir aerozolių) bei apsaugos nuo dūmų sistemų. Tai labai subtilus dalykas. Atkreipkite dėmesį, kad parašyta „vienalaikis veikimas neleidžiamas“, o ne patalpų apsauga dviem iš šių sistemų vienu metu. Jei kreipsitės į SP 7.13130-2013, perskaitysite, kad yra išimčių – pavyzdžiui, automobilių stovėjimo aikštelė. Žinoma, dūmų šalinimo sistemų ir, pavyzdžiui, miltelinio gesinimo sistemų veikimo algoritmas yra susietas taip, kad dvi sistemos neveiktų vienu metu. Pirmiausia įjungiama dūmų šalinimo sistema ir veikia numatytą evakuacijos laiką. Tada išjungiama dūmų šalinimo sistema ir įjungiama gesinimo miltelinė sistema. Sistemos techniškai sujungtos loginiu algoritmu ir abipusiais blokavimais, kurie neleidžia vienu metu įsijungti.

15. Priešgaisrinės signalizacijos sistemų maitinimas

ir gaisro gesinimo įrenginiai

15.1. Pagal elektros energijos tiekimo patikimumo laipsnį priešgaisrinės sistemos pagal Elektros instaliacijos taisykles priskiriamos I kategorijai, išskyrus kompresorinius elektros variklius, drenažo ir putplasčio siurblius, kurie priklauso III elektros energijos tiekimo kategorijai, taip pat 15.3, 15.4 punktuose nurodytais atvejais.

F1.1 funkcinės priešgaisrinės klasės pastatų su visą parą užimtumo priešgaisrinės apsaugos sistemoms maitinimas turėtų būti tiekiamas iš trijų nepriklausomų, vienas kitą papildančių energijos šaltinių, iš kurių vienas turėtų būti autonominiai elektros generatoriai. Įdomus reikalavimas ir beveik niekada nebuvo įvykdytas. Du nepriklausomi šaltiniai – taip, jie yra įdiegti. Bet trys – retai kur pamatysi, ypač autonominius elektros generatorius, t.y. Tai reiškia dyzelinius generatorius. Bet galite drąsiai rašyti komentarus apie trečiojo šaltinio nebuvimą – esmė visiškai teisėta.

(15.1 punktas su pakeitimais, padarytais 1 pakeitimu, patvirtintu Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 274)

15.2. Elektros imtuvų maitinimas turi būti tiekiamas pagal (7) punktą, atsižvelgiant į 15.3, 15.4 punktų reikalavimus.

15.3. Jei yra vienas maitinimo šaltinis (per objektai III maitinimo patikimumo kategorija) gali būti naudojamas kaip atsarginis šaltinis 15.1 nurodytų elektros imtuvų, baterijų ar blokų maitinimas Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, kuris budėjimo režimu turi tiekti maitinimą nurodytiems elektros imtuvams 24 valandas plius 1 valandą priešgaisrinės automatinės sistemos veikimo aliarmo režimu.

Pastaba – galima apriboti atsarginio šaltinio veikimo laiką avariniu režimu iki 1,3 karto daugiau, nei gaisro automatinė sistema atlieka užduotis.

Naudojant akumuliatorių kaip maitinimo šaltinį, akumuliatorių reikia įkrauti iš naujo.

15.4. Jeigu dėl vietinių sąlygų 15.1 punkte nurodytų elektros imtuvų nėra galimybės maitinti iš dviejų nepriklausomų šaltinių, leidžiama juos maitinti iš vieno šaltinio - iš skirtingų dviejų transformatorių pastotės transformatorių arba iš dviejų šalia esančių vieno transformatoriaus. pastotės, prijungtos prie skirtingų maitinimo linijų, nutiestų skirtingais maršrutais, su automatiniu perdavimo įtaisu, dažniausiai žemos įtampos pusėje.

15.5. Automatinio rezervo įvedimo įrenginio vieta centralizuotai prie automatinių gaisro gesinimo įrenginių ir priešgaisrinių sistemų elektros imtuvų įvadų arba decentralizuotai prie I energijos tiekimo patikimumo kategorijos elektros imtuvų, nustatoma atsižvelgiant į santykinę vietą ir tiekimo linijų tiesimo į nuotolinius elektros imtuvus sąlygos.

15.6. I elektros tiekimo patikimumo kategorijos automatinių gaisro gesinimo įrenginių elektriniams imtuvams, turintiems automatiškai įsijungiantį technologinį rezervą (jei yra vienas darbinis ir vienas rezervinis siurblys), automatinio rezervinio įvado įtaisas nereikalingas.

15.7. Gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiuose dyzelinės elektrinės gali būti naudojamos kaip atsarginė energija.

15.8. Kai automatinių gaisro gesinimo įrenginių ir priešgaisrinių signalizacijos sistemų elektros imtuvai tiekiami iš atsarginio įėjimo, prireikus leidžiama maitinti nurodytus elektros imtuvus atjungiant II ir III maitinimo patikimumo kategorijų elektros imtuvus. svetainėje.

15.9. Automatinių gaisro gesinimo įrenginių ir gaisro signalizacijos sistemų elektros grandinių apsauga turi būti atliekama pagal (7).

Automatinių gaisro gesinimo įrenginių valdymo grandinėse neleidžiama įrengti šiluminės ir maksimalios apsaugos, kurias išjungus gali sutrikti gesinimo medžiagos tiekimas į ugnį.

15.10. Naudojant akumuliatorių kaip maitinimo šaltinį, akumuliatorių reikia įkrauti iš naujo.

16. Apsauginis įžeminimas ir įžeminimas.

Saugos reikalavimai

16.1. Automatinių gaisro gesinimo įrenginių ir gaisro signalizacijos sistemų elektros įrangos elementai turi atitikti GOST 12.2.007.0 reikalavimus dėl žmonių apsaugos nuo elektros smūgio būdo.

16.2. Priešgaisrinės automatinės įrangos apsauginis įžeminimas (įžeminimas) turi būti atliekamas pagal reikalavimus (7), (16), GOST 12.1.030 ir gamintojo techninę dokumentaciją.

Pastaba - Elektriniai gaisriniai automatiniai įrenginiai, priklausantys tai pačiai sistemai, tačiau esantys pastatuose ir statiniuose, kurie nepriklauso bendrai įžeminimo grandinei, turi turėti galvaninę izoliaciją.

16.3. Automatinių gaisro gesinimo įrenginių vietiniai paleidimo įtaisai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio patekimo ir sandarūs, išskyrus vietinius paleidimo įtaisus, įrengtus gaisro gesinimo stoties patalpose ar gaisro postuose.

16.4. Naudojant radioizotopinius dūmų gaisro detektorius įvairiems objektams apsaugoti, turi būti laikomasi (18), (19) punktuose nustatytų radiacinės saugos reikalavimų.

17. Bendrosios nuostatos, į kurias atsižvelgiama renkantis techninę

gaisrinė automatinė įranga

17.1. Renkantis gaisro detektorių, valdymo pultų ir valdymo prietaisų tipus, reikia vadovautis užduotimis, kurioms gaisro automatikos sistema yra skirta. komponentas objekto priešgaisrinės saugos sistemos pagal GOST 12.1.004:

a) užtikrinti žmonių priešgaisrinę saugą;

b) materialinių vertybių priešgaisrinės saugos užtikrinimas;

c) žmonių ir materialinių vertybių priešgaisrinės saugos užtikrinimas.

17.2. Techninės gaisro aptikimo ir valdymo signalų generavimo priemonės turi generuoti valdymo signalus:

a) įjungti įspėjimo ir evakuacijos valdymo priemones - tam laikui, kuris užtikrina žmonių evakuaciją iki didžiausių gaisro pavojaus verčių atsiradimo;

b) įjungti gaisro gesinimo priemones – per tą laiką, per kurį gaisras gali būti užgesintas (arba lokalizuotas);

c) įjungti apsaugos nuo dūmų priemones - tam laikui, per kurį užtikrinamas žmonių praėjimas evakuacijos keliais iki didžiausių gaisro pavojaus verčių atsiradimo;

d) valdymui technologiniai prietaisai, dalyvaujant eksploatuojant priešgaisrines sistemas, technologiniuose reglamentuose nurodytą laiką.

17.3. Priešgaisrinė automatinė įranga turi turėti parametrus ir konstrukcijas, užtikrinančias saugų ir normalus funkcionavimas veikiami jų išsidėstymo aplinkos.

17.4. Techninės priemonės, kurių patikimumas negali būti nustatytas išorinių poveikių diapazone, turi turėti automatinį veikimo stebėjimą.

Pastaba - Techninės priemonės su automatiniu veikimo stebėjimu yra techninės priemonės, kurios valdo komponentus, kurie sudaro ne mažiau kaip 80% techninių priemonių gedimų lygio.

Toliau pateikiamos būtinos ir rekomenduojamos programos, apibrėžiančios atskaitos duomenis. Paraiškų neskelbsime, nes paraiškose nėra ką ypatingo komentuoti. Atidarykite dokumentą SP5.13130-2009, perskaitykite visus priedus ir įsiminkite.

Tuo baigiama 24 pamoka, taip pat dokumentas SP 5.13130-2009.

Skaitykite kitus svetainės leidinius, kurių nuorodas rasite adresu Pagrindinis puslapis svetainėje, dalyvauti diskusijoje socialiniuose tinkluose mūsų grupėse naudodami nuorodas:

Mūsų grupė VKontakte -