Žiediniai kabeliai esserbus ir esserbus-Plus gaisrinės saugos sistemoms. Signalizacijos kilpa, blokinė schema, jungtis Priešgaisrinės signalizacijos kilpą sudaro


A.V. Rodionovas
NVP „Bolid“ Sistemų inžinerijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Daug straipsnių parašyta apie tai, kad radialines sistemas vis dažniau keičia modernios adresuojamos analoginės sistemos, kurios gali turėti didesnį patikimumą, funkcionalumą ir informacijos turinį. Žinoma, tai tiesa, tačiau radialinės sistemos nestovi vietoje!

Kas yra radialinės signalizacijos sistemos? Iš karto apibrėžkime, kad šiame straipsnyje „radialinis“ reiškia tradicines laidines signalizacijos sistemas, kurių pagrindas yra signalizacijos kilpa.

Radialinės signalizacijos sistemos turi ir kitą pavadinimą – spindulys. Taip yra dėl to, kad kiekviena kilpa sudaro tam tikrą spindulį arba spindulį, išeinantį iš centro, kuris yra valdymo pultas.

Radialinių signalizacijos sistemų privalumai

Šiuolaikinių skaitmeninių signalų apdorojimo algoritmų naudojimas priėmimo ir valdymo įrenginiuose gali žymiai padidinti signalo aptikimo iš detektorių patikimumą ir dėl to sumažinti klaidingų aliarmų tikimybę. Jei kalbėtume apie pačių detektorių patikimumą, tai tiek šiuolaikinių slenkstinių, tiek adresuojamųjų detektorių rodikliai beveik vienodi, kurių elementinė bazė ir aliarmo/gaisro faktorių aptikimo metodai iš esmės sutampa. Radialinės signalizacijos sistemos turi teisę toliau sėkmingai egzistuoti pagal šį (toli gražu ne pilną) rodiklių skaičių:

  • universalumas: bet kokie detektoriai veikia su bet kokiu signalizacijos valdymo pultu;
  • galimybė viename valdymo pulte įrengti apsaugos ir priešgaisrines zonas;
  • mažas kritiškumas kilpos laidinės linijos parametrams;
  • priimtini patikimumo rodikliai;
  • plačiai paplitęs;
  • pritaikomumas daugeliui objektų tipų;
  • Platus pasirinkimas vietiniai gamintojai;
  • žema kaina.


Verta paminėti, kad radialinės sistemos ne visada geriausiai tinka tam tikro tipo objektams. Dideliems objektams, kuriuose reikia įrengti ir prižiūrėti kelis tūkstančius gaisro detektorių, labiau tinka adresuojamos analoginės sistemos, nes bendros išlaidos vienam detektoriui bus mažesnės nei radialinėse sistemose, o detektorių skaičius bus mažesnis. Tačiau mažiems ir vidutiniams objektams techninės apsaugos įrangos kaina, taip pat jų įrengimo ir priežiūros išlaidos bus mažesnės. Be to, tikslams signalizacija Tradiciškai naudojami kontaktų detektoriai, kurie idealiai tinka radialiniams valdymo pultams.

Tačiau pagrindinis rodiklis, be abejo, išlieka laidinių radialinių signalizacijos sistemų paklausa rinkoje: ekspertų vertinimais, tokios sistemos sudaro iki 70% vidaus rinkos.

Šiek tiek istorijos

Viena pirmųjų mūsų šalyje pasirodžiusi signalizacija buvo sukurta telefono posto pagrindu Valstybiniame Ermitaže. Tai buvo įsilaužimo signalizacija, kuri naudojo anksčiau įrengtas telefono linijas. Iki 1990 m Dauguma valdymo pultų buvo naudojami kaip įranga, derinanti apsaugos ir funkcijas gaisro signalizacija, o darbo su apsaugos ir gaisro detektoriais taktika buvo ta pati. Įvedus naujus standartus, PPCP gamintojai šias funkcijas turėjo atskirti. Sukaupta buitinių prietaisų kūrimo ir eksploatavimo patirtis įrodė galimybę viename įrenginyje sujungti saugos ir gaisro funkcijas, o tuo metu pakankamai išvystyti skaičiavimo įrankiai leido įgyvendinti šią unikalią galimybę be prieštaravimų keliamiems reikalavimams. apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos standartus. Tai, kad šis unikalus pasaulio praktikoje reiškinys tapo realybe, didžiulis vaidmuo tenka Okhrana tyrimų centrui, kuris tuo metu buvo VNIIPO dalis. Tuo pačiu metu rinkoje pradėjo pasirodyti užsienio adresuojamos, adresuojamos analoginės ir radijo kanalų OPS sistemos, tačiau 1998 m. ekonomikos krizė labai išryškino būtinybę plėtoti jų vidaus funkcinius analogus. Pastaraisiais metais kūrėjai intensyviai dirbo siekdami išspręsti šią problemą, o dabar nemažai vietinių gamintojų gamina savo sistemas, kurios savo kokybe ar funkcijomis nenusileidžia užsienio.

Taip pat buvo sukurtos radialinės sistemos: gaisro valdymo pultai išmoko nustatyti suveikiančių detektorių skaičių kilpoje (vieno slenksčio ir dvigubo slenksčio gaisro kilpos), buvo įdiegta patikros procedūra suveikiančiam iš transliuotojo; Apsaugos valdymo pultams atsirado tokios funkcijos kaip apsauga nuo sabotažo (detektoriaus pakeitimas), detektoriaus korpuso atidarymo valdymas, išjungtos signalizacijos valdymas, automatinis signalizacijos įjungimas ir kt.


Naudojimo ypatybės

Panagrinėkime kai kurias laidinių radialinių gaisro signalizacijos sistemų naudojimo ypatybes.

Apsaugos kilpos

Apsaugos kilpų veikimo taktika gana paprasta: kilpa gali būti arba normali (apsaugota), arba aliarmo, arba išjungta. Bet koks įjungtos kilpos pažeidimas (perėjimas už įprasto diapazono) automatiškai įjungia jį į aliarmo režimą. Dauguma apsaugos detektorių veikia nutraukdami kilpą aliarmo metu, bet ką daryti, jei užpuolikas nusprendžia blokuoti aliarmo pranešimo perdavimą peršokdamas išorinius prie detektoriaus prijungtos kilpos laidus? Siekiant apsisaugoti nuo tokio tipo sabotažo, šiuolaikiniai priėmimo ir valdymo įrenginiai stebi staigų kilpos pasipriešinimo pokytį, net ir nedidele verte. Jei detektoriaus korpuse įrengsite paslėptą nedidelės vertės rezistorių, prietaisas aptiks staigų varžos pasikeitimą kilpoje tuo metu, kai yra prijungtas trumpiklis, ir pereis į aliarmo režimą. Tuo pačiu metu, jei kilpos varža keičiasi sklandžiai, pavyzdžiui, pasikeitus nuotėkiui tarp AL laidų arba laido ir žemės, įrenginys neturėtų interpretuoti šių pokyčių kaip bandymo sabotuoti. Fig. 1 paveiksle abiem atvejais pavaizduotos grandinės ir kilpos varžos diagramos.

Tačiau ką daryti, jei užpuolikas pasirodė gudresnis ir detektoriaus korpuso viduje, prie signalizacijos kontaktų gnybtų, įtaisė džemperį? Ir šiuo atveju jūs galite rasti išeitį! Jei detektorius turi korpuso atidarymo jutiklį (tamperi), prietaisas fiksuos detektoriaus korpuso atidarymo faktą, kas, žinoma, turėtų atkreipti saugos tarnybos dėmesį. O džemperio radimas ir pašalinimas – jau nereikšminga inžinerinės tarnybos užduotis. Šiuo atveju grandinės ir kilpos varžos diagramos parodytos Fig. 2.

Žinoma, apsisaugoti nuo galimo sabotažo užduotis negali būti išspręsta vien šiais būdais, tačiau, laikantis pagrįsto požiūrio, apgalvotos apsaugos signalizacijos įrengimo ypatybės leis išvengti materialinių nuostolių ir žymiai sutaupys laiko bei pastangų ieškant galimų saugos taškų. užpuoliko užpuolimas.



Ugnies pliūpsniai

Priešgaisrinių linijų veikimo taktika gerokai skiriasi nuo apsaugos linijų. Priešgaisrinės signalizacijos atveju pagrindinis dalykas yra pagrįstas kompromisas tarp dviejų užduočių:

  • nerašyti melagingo pranešimo apie gaisrą;
  • reaguoti į gaisro veiksnių buvimą. Gaisro veiksnių nustatymo ir pavojaus pranešimo perdavimo funkciją atlieka gaisro detektoriai, o valdymo pultas turi sugebėti patikimai aptikti šį pranešimą ir priimti sprendimą, kaip į jį reaguoti, kad būtų išvengta galimų nuostolių tiek dėl paties gaisro. o nuo priemonių veikimo pasekmių.gaisrinės automatikos.

Kokios ugnies takų įgyvendinimo ypatybės gali būti naudingos šiuo atveju?

  1. Galimybė automatiškai atstatyti gaisro detektorių, kad po aktyvinimo būtų grąžinta į pradinę būseną. Ši funkcija itin svarbi įgyvendinant kilpoje suveikiančio detektoriaus patikros funkciją (užklausą). Detektoriai nėra tobuli ir gali sukelti klaidingus gaisro pavojaus signalus. Siekdamas įsitikinti, kad pranešimas nėra klaidingas, įrenginys iš naujo nustato detektorių ir laukia, kol jis vėl įsijungs. Tik po pakartotinio aktyvinimo priimamas sprendimas dėl gaisro pavojaus saugomoje teritorijoje.
  2. Galimybė aptikti kelis suveikusius detektorius vienoje kilpoje. Kaip žinoma, priešgaisrinės signalizacijos sistemos įranga, suveikiant bent dviem gaisro detektoriams, turi generuoti valdymo komandas. automatiniai įrengimai gaisro gesinimas, arba dūmų šalinimas, arba įspėjimas apie gaisrą, arba objektų inžinerinės įrangos valdymas. Kilpoms, kurios gali atskirti vieno, dviejų ar daugiau detektorių aktyvavimą, buvo įvestas specialus žymėjimas: dviejų slenksčių. Dviejų slenksčių kilpų naudojimas leidžia sutaupyti vienoje patalpoje sumontuotų detektorių (trys detektoriai vienoje kilpoje, o ne keturi dviejose kilpose vieno slenksčio AL), taip pat sutaupyti laidų. Fig. 3 paveiksle pateiktos dviejų slenksčių priešgaisrinės signalizacijos sistemų schemos ir schemos.
  3. Mechanizmų, kurie sumažina pereinamųjų procesų kilpose įtaką, įgyvendinimas. Daugumos detektorių vidinės grandinės gali būti pavaizduotos lygiavertės RC grandinės forma, kuri leidžia įvertinti procesus, vykstančius apkrautoje kilpoje. Kuo daugiau detektorių įtraukta į kilpą, tuo didesnė jos lygiavertė talpa. Kuo didesnis kilpos pajėgumas, tuo ilgiau trunka pereinamieji procesai.

Kokiais atvejais kilpose vyksta pereinamieji procesai ir ką jie gali paveikti? Būtina atsižvelgti į pereinamuosius procesus, visų pirma kilpose su kintamąja įtampa. Kiekvieną kartą keičiant poliškumą, įvyksta detektoriaus vidinės talpos įkrovimo/iškrovimo ciklai, o įtampa kilpoje „išsilygina“ ne iš karto. Paprastai valdymo ir valdymo įtaisai palaiko tam tikrą pauzę prieš pradedant matuoti įtampą kilpoje, pakeitus poliškumą. Tokios pauzės trukmė akivaizdžiai turi būti ilgesnė už perėjimo proceso trukmę ir, kaip taisyklė, yra šimtai milisekundžių (200–300 ms). Tačiau šio laiko gali nepakakti, jei kilpoje yra per daug detektorių! Tokiu atveju perėjimo proceso trukmė yra ilgesnė nei jo užbaigimui skirta pauzė, o matavimo rezultatai iškraipomi. Šis efektas taip pat būdingas pastovios įtampos kilpoms: atstačius maitinimo įtampą kilpoje arba nutrūkus apkrautos kilpos gnybtam. Pereinamojo laikotarpio įtakoje iškraipant plunksnos parametrų matavimo rezultatus, gali susidaryti klaidingas gaisro signalas. Į tai reikia atsižvelgti apskaičiuojant detektorių, įtrauktų į vieną kilpą, skaičių. Įtampos diagramos aliarmo kilpose pereinamųjų procesų metu parodytos Fig. 4. Kaip minimizuoti pereinamųjų procesų įtaką, jei didžiausio detektorių skaičiaus kilpoje apskaičiavimas nustatomas tik pagal maksimalią kilpos apkrovos srovę, o detektorių netiesinės charakteristikos nėra pateiktos? Šią problemą turi išspręsti pats priėmimo ir valdymo įrenginys, faktiškai apskaičiuodamas kilpos būsenos keitimo proceso išvestinę. Tai gali šiek tiek uždelsti reakcijos laiką, kai detektorius suveikia, tačiau jis patikimai apsaugo nuo klaidingų pavojaus signalų.


Plėtros perspektyvos

Kaip jau minėta, tradicines radialines signalizacijos sistemas nurašyti per anksti. Viena iš perspektyvių užduočių yra tolesnis tokių sistemų funkcionalumo plėtimas integracijos su inžinerinės sistemos objektų. Vadinamosios technologinės signalizacijos kūrimas remiantis esamų apsaugos sistemų technine įranga

priešgaisrinė signalizacija yra pateisinama tuo, kad dauguma inžinerinės įrangos (siurblių, vožtuvų, vožtuvų ir kt.) turi kontaktinius išėjimus, kurie idealiai tinka įtraukti į radialinės signalizacijos kilpas. Be to, nuolat vyksta darbai, siekiant pagerinti laidinių radialinių sistemų patikimumą. Čia galime išskirti tris komponentus, kurių kiekvienas prisideda prie bendro patikimumo rodiklio:

  • detektorius;
  • laidinė kilpa kaip ryšio kanalas;
  • priėmimo ir valdymo įtaisas.

Radialinės sistemos segmentų raida

Žvelgdami atgal maždaug prieš 10 metų, pamatysime, kokį vystymosi kelią nuėjo detektoriai ir koks didžiulis darbas buvo atliktas. Nors išorinė detektorių konstrukcija šiek tiek pasikeitė, vidinis turinys gerokai pasikeitė. Mikrovaldiklių naudojimas leido pritaikyti matematinius metodus signalų apdorojimui iš pirminių keitiklių, kurie reaguoja į gaisro ar pavojaus veiksnius. Tai leidžia filtruoti atsitiktinį ar sukeltą triukšmą, prireikus pakoreguoti aliarmo faktoriaus slenkstinį lygį ir kaupti duomenis apie jo pokyčius laikui bėgant. Išplėtotos dūmų gaisro detektorių savidiagnostikos funkcijos dabar leidžia aptikti optinio kanalo arba paties detektoriaus grandinės gedimą, neleidžiant susidaryti klaidingiems gaisro signalams. Tolimesnis detektorių patikimumo tobulinimas, daugiafaktorinis aliarmo/gaisro aptikimas, naujų metodų ir veikimo algoritmų panaudojimas lemia jų kūrimo būdus. Sukūrus detektorius, valdymo ir stebėjimo prietaisai taip pat išgyveno panašų vystymosi kelią. Tačiau labiausiai „neišvystytas“ radialinių sistemų segmentas išlieka pati kilpa, kaip ryšio kanalas tarp detektorių ir valdymo pulto. Šiais laikais turėti dviejų laidų liniją dvejetainei būsenai perduoti yra neįperkama prabanga. Ilgainiui, kai adresuojamo analoginio detektoriaus kaina priartės prie tradicinio slenksčio detektoriaus kainos, radialinės sistemos užleis savo pirmaujančias pozicijas, tačiau trumpuoju laikotarpiu, kol adresuojamų sistemų kaina yra gana didelė, nėra plati alternatyva radialinėms sistemoms. Tačiau šis teiginys nereiškia, kad radialinės sistemos nesivys.

Hibridinės sistemos

Rinkoje jau yra hibridinių sistemų, kurios sujungia adreso ir slenksčio sistemų pranašumus. Tokiose hibridinėse sistemose, vadinamose apklausos adreso slenksčio sistemomis, realizuojami šie adresų sistemų pranašumai:

  • gaisro / įsibrovimo vietos nustatymas tiksliai pagal detektoriaus vietą;
  • kiekvieno sugedusio detektoriaus veikimo patikrinimas ir automatinis identifikavimas;
  • nuoroda apie detektoriaus priežiūros poreikį;
  • kilpos šakojimosi galimybė;
  • išimant detektorių iš lizdo nereikia laužyti laido.

Radialinių sistemų kūrimo perspektyva, autoriaus nuomone, yra įprastų slenksčio kilpų ir apklausos adreso-slenksčio aliarmo kilpų derinys viename įrenginyje. Vieno adresuojamo slenksčio detektoriaus kaina tikriausiai bus panaši į dviejų tradicinių slenksčio detektorių kainą, tačiau mažiems ir vidutinio dydžio objektams jų naudojimas sumažins visos sistemos kainą. Jei yra eksploatacijos stebėjimo funkcija, patalpoje leidžiama įrengti vieną detektorių, o ne du įprastus slenksčius.

Taigi, straipsnio pabaigoje galime padaryti tokias išvadas:

  • mažiems ir vidutinio dydžio objektams radialinės OPS sistemos yra efektyviausios sąnaudų, patikimumo ir funkcionalumo požiūriu racionalus sprendimas;
  • mechanizmų, apsaugančių nuo saugumo zonų sabotažo, naudojimas potencialiai sumažina materialinių nuostolių riziką;
  • gaisro detektorių būklės patikrinimas, taip pat atsižvelgiant į praeinančių procesų įtaką gaisro kilpose gali sumažinti klaidingų gaisro signalų skaičių;
  • dviejų slenksčių ugnies stulpelių naudojimas leidžia optimizuoti medžiagų ir įrangos sąnaudas;
  • Daug žadanti radialinių OPS sistemų kūrimo kryptis: užklausos adreso-slenksčio sistemos.


Plunksna(Spindulys) apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija - elektros grandinė nuo detektorių iki valdymo pultai (valdymo pultai) arba iki paskirstymo dėžė. Plunksna, jungiantis detektorių (daviklių) išvesties grandines ir valdymo pultą (PKP), gali būti pagalbinių elementų (stebėjimo prietaisų, vaizdinės indikacijos įtaisų ir kt.). Tikslas plunksna- pranešimų perdavimas į valdymo pultą, o kai kuriais atvejais - tiekiant maitinimą detektoriams.


Kilpos signalizacijos (pav. ШС1 ... ШС5) kartu su ryšio linijomis su išoriniais įrenginiais yra signalizacijos sistemos linijinės dalies dalis. Plunksna turi savo normalią srovę, kurią lemia gnybtų varžos vertė, o taip pat, kiek mažesniu mastu, ir jutiklių vidinė varža.

Kai kurie reikalavimai priešgaisrinės signalizacijos kilpoms ( NPB 88-2001 ):
Vienas traukinys priešgaisrinė signalizacija su gaisro detektoriai kurie neturi adreso, leidžiama įrengti valdymo zoną, kurioje yra:

  • esančios patalpos ne daugiau kaip 2 bendraujant tarpusavyje grindys, kurių bendras patalpų plotas ne didesnis kaip 300 m2;
  • iki dešimties izoliuotas ir gretimas patalpose kurių bendras plotas ne didesnis kaip 1600 m2, yra viename pastato aukšte, o izoliuotose patalpose turi būti išėjimas į bendrą koridorių, holą, vestibiulį ir pan.;
  • iki dvidešimties izoliuotas ir gretimas patalpose kurių bendras plotas ne didesnis kaip 1600 m2, yra viename pastato aukšte, o iš izoliuotų patalpų turi būti išėjimas į bendrą koridorių, holą, prieškambarį ir pan., su nuotoline šviesos signalizacija, rodančia gaisro detektorių įsijungimą. virš įėjimo į kiekvieną kontroliuojamą patalpą;
  • traukiniai priešgaisrinė signalizacija turi sujungti patalpas taip, kad užtikrintų reikiamą laiką gaisro vietai nustatyti.
Maksimalus vienu žiedu arba radialine apsaugotų patalpų skaičius ir plotas traukinys su adresuojamais gaisro detektoriais, nustatoma pagal technines galimybes valdymo ir valdymo įranga, techninės charakteristikosįtrauktas į plunksna detektoriai ir nepriklauso nuo patalpų vietos pastate.
Gaisro detektoriai, įrengti po netikromis grindimis, virš pakabinamų lubų, turi būti adresu arba prijungtas į nepriklausomą plunksnos priešgaisrinės signalizacijos, ir turi būti įmanoma nustatyti jų vietą. Pakabinamų grindų ir pakabinamų lubų konstrukcija turi užtikrinti prieigą prie gaisro detektorių jų priežiūrai.
Valdymo pulto talpos rezervas (numeris kilpos), skirtas dirbti su neadresuojamais gaisro detektoriais, turi būti bent 10 proc. su numeriu kilpos 10 ar daugiau.
Laidų ir kabelių parinkimas, jų klojimo būdai organizavimui kilpos ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamosios linijos turi būti padarytos pagal PUE reikalavimus, SNiP 3.05.06-85, VSN 116-87, šio skyriaus reikalavimus ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos įtaisų ir įrangos techninę dokumentaciją.
Kilpos gaisro signalizacija turi būti vykdoma su sąlyga, kad būtų užtikrinta automatinis vientisumo valdymas juos per visą ilgį.
Kilpos priešgaisrinė signalizacija turėtų būti gaminama nepriklausomais laidais ir kabeliais su variu venos. Kilpos Priešgaisrinės signalizacijos sistemos, kaip taisyklė, turėtų būti vykdomos naudojant ryšio laidus, jei valdymo pulto techninėje dokumentacijoje nenumatytas specialių tipų laidų ar kabelių naudojimas.
Tais atvejais, kai sistema gaisro signalizacija neskirtas kontrolei automatinės gaisro gesinimo sistemos, įspėjimo sistemos, dūmų šalinimo ir kitos inžinerinės sistemos priešgaisrinė sauga objektą prijungti kilpos gaisro signalizacija radialinis tipas esant iki 60 V įtampai, įrenginiams priimti ir valdyti gali būti naudojamos telefono kabeliais nutiestos jungiamosios linijos su kompleksinio objekto ryšių tinklo variniais laidais, jeigu yra skirti ryšio kanalai. Tuo pačiu metu laisvos poros iš kryžminio sujungimo paskirstomos į montavimo metu naudojamas skirstomąsias dėžes kilpos Priešgaisrinės signalizacijos įtaisai paprastai turi būti išdėstyti grupėmis kiekvienoje paskirstymo dėžėje ir pažymėti raudonais dažais.
Sujungimo linijos, pagamintos naudojant telefono ir valdymo kabelius, turi turėti atsarginį kabelių gyslų ir jungiamųjų dėžių gnybtų tiekimą ne mažiau kaip 10 proc.
Kilpos radialinio tipo priešgaisrinės signalizacijos, kaip taisyklė, turi būti prijungtos prie valdymo pulto per jungiamąsias dėžutes ir kryžmines jungtis. Leidžiama traukiniai Radialinio tipo gaisro signalizacija turi būti jungiama tiesiai prie gaisrinių prietaisų, jei prietaisų informacinė talpa neviršija 20 kilpos .
Kilpos gaisro signalizacija žiedo tipas turėtų būti atliekami su nepriklausomais laidais ir ryšių kabeliais, o žiedo pradžia ir pabaiga plunksna turi būti prijungtas prie atitinkamų valdymo pulto gnybtų.
Varinių laidų ir kabelių gyslų skersmuo turi būti nustatomas pagal leistiną įtampos kritimą, tačiau ne mažesnis kaip 0,5 mm .
Valdymo skydų ir priešgaisrinių įtaisų maitinimo linijos, taip pat automatinio gaisro gesinimo, dūmų šalinimo ar įspėjimo įrenginių valdymo linijos turi būti nutiestos atskirais laidais ir kabeliais. Tranzitu jų kloti neleidžiama sprogstamasis ir gaisro pavojingoms patalpoms (zonoms). Pagrįstais atvejais šias linijas leidžiama tiesti per gaisrui pavojingas patalpas (zonas) KO klasės pastatų konstrukcijų tuštumose arba ugniai atsparius laidus ir kabelius arba kabelius ir laidus, nutiestus plieniniai vamzdžiai pagal GOST 3262.
Jungčių klojimas neleidžiamas kilpos ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamosios linijos, automatinių gaisro gesinimo ir įspėjimo sistemų valdymo linijos, kurių įtampa iki 60 V su 110 V ar didesnės įtampos linijomis vienoje dėžėje, vamzdis, laidai, uždaras kanalas pastato konstrukcija arba ant vieno padėklo.
Jungties tarpiklis nurodytos eilutės leidžiama naudoti skirtinguose dėžių ir padėklų skyriuose, kuriuose yra vientisos išilginės pertvaros, kurių atsparumo ugniai riba yra 0,25 valandos iš nedegios medžiagos.
Lygiagrečiai atviro įrengimo atveju atstumas nuo gaisro signalizacijos laidų ir kabelių, kurių įtampa iki 60 V, iki maitinimo ir apšvietimo kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
Nurodytus laidus ir kabelius leidžiama tiesti mažesniu nei 0,5 m atstumu nuo maitinimo ir apšvietimo kabelių, jeigu jie yra apsaugoti nuo elektromagnetinių trukdžių.
Leidžiama sumažinti atstumą iki 0,25 m nuo laidų ir kabelių kilpos ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamąsias linijas be apsaugos nuo trukdžių su atskirais apšvietimo laidais ir valdymo kabeliais.
Kambariuose, kur elektromagnetiniai laukai ir trukdžiai viršija GOST 23511 nustatytą lygį, traukiniai ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamosios linijos turi būti apsaugotos nuo trukdžių.
Jei reikia, apsauga kilpos ir priešgaisrinės signalizacijos jungiamosios linijos nuo elektromagnetinių trukdžių, turi būti naudojami ekranuoti arba neekranuoti laidai ir kabeliai, metaliniai vamzdžiai, dėžės ir tt Šiuo atveju ekranavimo elementai turi būti įžeminti.
Išoriniai priešgaisrinės signalizacijos sistemų elektros laidai paprastai turi būti klojami žemėje arba kanalizacijoje.
Jeigu jų neįmanoma pakloti nurodytu būdu, pagal PUE reikalavimus leidžiama kloti ant išorinių pastatų ir konstrukcijų sienų, po stogeliais, ant trosų arba ant atramų tarp pastatų už gatvių ir kelių ribų.
Priešgaisrinės signalizacijos sistemų pagrindinės ir atsarginės laidų maitinimo linijos turėtų būti nutiestos skirtingais maršrutais, pašalinant galimybę vienu metu sugesti gaisro metu kontroliuojamame objekte. Tokių linijų tiesimas, kaip taisyklė, turėtų būti atliekamas per skirtingas kabelių konstrukcijas.
Šias linijas leidžiama tiesti lygiagrečiai išilgai patalpų sienų, kai laisvas atstumas tarp jų yra ne mažesnis kaip 1 m.
Nurodytas kabelių linijas sujungti leidžiama, jei bent viena iš jų yra nutiesta dėžėje (vamzde), pagamintoje iš nedegių medžiagų, kurios atsparumo ugniai riba yra 0,75 val.
Kilpos Priešgaisrinės signalizacijos sistemas patartina suskirstyti į sekcijas, naudojant jungiamąsias dėžes.
Pabaigoje plunksna Rekomenduotina pateikti įrenginį, kuris vizualiai valdytų jo įjungtą būseną (pavyzdžiui, įrenginį su mirksinčiu ne raudonu signalu, kurio mirksėjimo dažnis yra 0,1–0,3 Hz), taip pat jungiamąją dėžę ar kitą perjungimą. priešgaisrinės signalizacijos sistemos būklės įvertinimo įrangos prijungimo įrenginys, kuris turi būti įrengtas prieinamoje vietoje ir aukštyje.

Pagal kilpos vientisumo stebėjimo metodą jie išskiriami:

Ženklų pastovios kilpos Kintamos kilpos
Nuolatinio ženklo vientisumas plunksna valdomas naudojant galinį įrenginį – gale sumontuotą rezistorių plunksna. Kuo didesnė terminalo rezistoriaus vertė, tuo mažesnė srovės suvartojimas budėjimo režimu, atitinkamai, tuo mažesnė atsarginio maitinimo šaltinio talpa ir mažesnė jo kaina. Valdymo pulto kilpos būklę lemia jo srovės suvartojimas arba, kas yra tas pats, įtampa rezistoriuje, per kurį jis maitinamas plunksna. Kai įtraukta į kilpą dūmų detektoriai kilpos srovė padidės jų bendros srovės dydžiu budėjimo režimu. Be to, jo vertė nutrūkusiai kilpai aptikti turi būti mažesnė už srovę neapkrautos kilpos budėjimo režimu.
Kintamumo vientisumas plunksna valdomas naudojant galinį įrenginį - rezistorių ir diodą, sumontuotą kilpos gale. Signalas „Gaisras“ perduodamas teigiama signalo komponente, „Gedimas“ - neigiamame komponente. Norėdami tęsti veikimą, kai dėl detektoriaus pašalinimo iš pagrindo pasigirsta signalas „Gedimas“, bazėje yra sumontuotas Schottky diodas. Taigi signalas „Gedimas“ dėl pašalinto detektoriaus arba sugedus savitikros detektoriaus (pavyzdžiui, linijinio) neblokuoja „Gaisro“ signalo iš rankinio iškvietimo taško. Kintamoji kilpa leidžia naudoti savęs tikrinančius detektorius slenkstinėse kilpose. Aptikus gedimą, detektorius automatiškai pasišalina iš aliarmo kilpos, o tai leidžia jį naudoti kartu su bet kuriuo priešgaisrinės signalizacijos pultu, nes detektoriaus pašalinimo kontrolė yra privalomas priešgaisrinės saugos standartų reikalavimas visoms centralėms.
Nuo 2009 m. gegužės mėn. Rusijos Federacijos 2008 m. liepos 22 d. federalinis įstatymas N 123-FZ “ Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ ir Rusijos Federacijos nepaprastųjų situacijų ministerijos nuostatų kodeksai (SP 5.13130.2009) Sistemos apsauga nuo ugnies. Priešgaisrinė signalizacija ir gaisro gesinimo įrenginiai yra automatiniai. Projektavimo standartai ir taisyklės“), kurie apibrėžia naujus reikalavimus signalizacijos kilpoms ir priešgaisrinės signalizacijos kabelių atsparumas ugniai.

Adreso kilpos:
(medžiaga kuriama)
Iš esmės saugios kilpos:
(medžiaga kuriama)

Priešgaisrinės signalizacijos kilpos, kaip taisyklė, yra pagamintos iš ryšių laidų, jei priešgaisrinės signalizacijos valdymo prietaisų techninėje dokumentacijoje nenumatytas specialių tipų laidų ar kabelių naudojimas. Priešgaisrinės signalizacijos kilpoms galima naudoti tik kabelius su variniais laidais, kurių skerspjūvis ne mažesnis kaip 0,5 kvadratinio metro. mm. Reikalingas automatinis kabelio vientisumo stebėjimas per visą jo ilgį.

Lygiagrečiai atidarius instaliaciją, atstumas nuo gaisro signalizacijos kilpų, kurių įtampa iki 60 V, iki maitinimo ir apšvietimo kabelių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Galimos kilpos mažesniu nei 0,5 m atstumu nuo maitinimo ir apšvietimo kabelių, jei jie yra ekranuoti nuo elektromagnetinių trukdžių.

Patalpose, kuriose yra elektromagnetinių laukų ir trukdžių aukštas lygis, priešgaisrinės signalizacijos kilpos turi būti apsaugotos nuo trukdžių.

Kilpos pabaigoje rekomenduojama įrengti prietaisą, leidžiantį vizualiai valdyti jo įjungtą būseną, taip pat jungiamąją dėžę priešgaisrinės signalizacijos būklei įvertinti, kuri turi būti įrengta prieinamoje vietoje ir aukštyje. . Kaip tokį įrenginį galima naudoti rankinį signalizacijos tašką arba kilpos stebėjimo įtaisus.

Nuolatinio ženklo (nuolatinės srovės) ugnies pliūpsniai

Konstantos ženklo kilpos veikimo režimas. 1 budėjimo režimas, 2 dėmesys, 3 gaisras,

4 - trumpasis jungimas, 5 - atvira grandinė.

Nuolatinio ženklo kilpos vientisumas kontroliuojamas naudojant galinį įrenginį – kilpos gale sumontuotą rezistorių. Kuo didesnė terminalo rezistoriaus vertė, tuo mažesnė srovės suvartojimas budėjimo režimu, atitinkamai, tuo mažesnė atsarginio maitinimo šaltinio talpa ir mažesnė jo kaina. Valdymo pulto kilpos būklę lemia jo srovės suvartojimas arba, kas yra tas pats, rezistoriaus, per kurį tiekiama kilpa, įtampa. Kai į kilpą įtraukiami dūmų detektoriai, budėjimo režime kilpos srovė padidės jų bendros srovės dydžiu. Be to, jo vertė nutrūkusiai kilpai aptikti turi būti mažesnė už srovę neapkrautos kilpos budėjimo režimu.



Kintamos kilpos

Kintamos kilpos veikimo režimas. 1 budėjimo režimas, 2 dėmesys, 3 gaisrai, 4 trumpasis jungimas, 5 pertrauka, 6 gedimai

Pavojaus signalo kilpos stebėjimo metodas, kai kilpa maitinama kintamąja impulsine įtampa, užtikrina, kad padidėtų kilpos apkrova, skirta maitinti srovę vartojančius detektorius. Kaip nuotoliniai aliarmo kilpų elementai naudojami nuosekliai sujungtas rezistorius ir diodas, tiesioginės įtampos cikle jis įjungiamas atbuline kryptimi ir jame nėra nuostolių. Atvirkštiniame cikle dėl trumpos trukmės nuostoliai taip pat yra nereikšmingi. Signalas „Gaisras“ perduodamas teigiama signalo komponente, „Gedimas“ - neigiamame komponente. Norėdami tęsti veikimą, kai dėl detektoriaus pašalinimo iš pagrindo pasigirsta signalas „Gedimas“, bazėje yra sumontuotas Schottky diodas. Taigi signalas „Gedimas“ dėl pašalinto detektoriaus arba sugedus savitikros detektoriaus (pavyzdžiui, linijinio) neblokuoja „Gaisro“ signalo iš rankinio iškvietimo taško.

Kintamoji kilpa leidžia naudoti savęs tikrinančius detektorius slenkstinėse kilpose. Aptikus gedimą, detektorius automatiškai pasišalina iš aliarmo kilpos, o tai leidžia jį naudoti kartu su bet kuriuo priešgaisrinės signalizacijos pultu, nes detektoriaus pašalinimo kontrolė yra privalomas priešgaisrinės saugos standartų reikalavimas visoms centralėms.

Kilpos su pulsuojančia įtampa

Pavojaus signalo kilpos maitinimo pulsuojančia įtampa valdymo metodas yra pagrįstas kondensatoriumi apkrautoje kilpoje vykstančių pereinamųjų procesų analize.

Adresuojamos kilpos

Adresuojamose priešgaisrinės signalizacijos sistemose gaisro detektoriai yra periodiškai užklausomi, jų veikimas yra stebimas ir sugedusį detektorių nustato valdymo pultas. Specializuotų procesorių su kelių bitų analoginių-skaitmeninių keitiklių, sudėtingų signalų apdorojimo algoritmų ir nepastovios atminties naudojimas tokio tipo gaisro detektoriuose leidžia stabilizuoti detektorių jautrumo lygį ir generuoti tam tikrus skaitmeninius signalus, kai apatinė automatinio kompensavimo riba pasiekiama, kai optronas yra nešvarus, ir viršutinė riba, kai dūmų kamera yra dulkėta, taip pat skaitmeninis signalas, kai yra dūmų.

Adresinės apklausos sistemos yra gana paprastai apsaugotos nuo adreso kilpos nutrūkimo ir trumpųjų jungimų. Tardomose adresuojamose priešgaisrinės signalizacijos sistemose gali būti naudojamas savavališkas kilpos tipas: žiedinis, šakotasis, žvaigždinis, bet koks jų derinys ir nereikia jokių terminalų elementų. Adresuojamose užklausos sistemose nebūtina nutraukti adresuojamosios kilpos nuimant detektorių, jo buvimas patvirtinamas atsakymais užklausant priėmimo ir valdymo įrenginį bent kartą per 5 - 10 sekundžių. Jei per kitą užklausą priėmimo ir valdymo įrenginys negauna atsakymo iš detektoriaus, jo adresas nurodomas ekrane su atitinkamu pranešimu. Natūralu, kad tokiu atveju nereikia naudoti kilpos pertraukos funkcijos ir išjungus vieną detektorių, išlaikomas visų kitų detektorių funkcionalumas.

Adreso kilpos apsaugai nuo trumpųjų jungimų naudojami izoliaciniai pagrindai, kurie, naudojant elektroninius raktus, automatiškai atjungia trumpąjį adreso kilpos skyrių.

Signalizacijos kilpos (įėjimai)

Priklausomai nuo prijungtų detektorių tipo, programuojant Signal-10 blokų ver.1.10 ir naujesnes konfigūracijas; "Signal-20P" 3.00 ir naujesnė versija; "Signalas-20M" versija 2.00 ir naujesnė; "S2000-4" 3.50 ir naujesnės versijos, įėjimai gali būti priskirti vienam iš šių tipų:

1 tipas – dviejų gaisro dūmų slenksčiai

AL apima gaisro dūmų detektorius arba bet kokius kitus įprastai atidarytus detektorius. Įrenginys gali maitinti detektorius per kilpą.

Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Išjungta“ („Disarmed“, „Disabled“) – aliarmo kilpa nevaldoma (galima naudoti atliekant sistemos techninę priežiūrą);
  • „Dėmesio“ – fiksuojamas vieno detektoriaus aktyvavimas (įjungus parametrą „Blokuoti pakartotinį gaisro įėjimo užklausą“);
  • „Gaisras 1“ – aliarmas pereina į šią būseną šiais atvejais:
    • patvirtintas vieno detektoriaus aktyvavimas (pakartotinai užklausus);
    • buvo užfiksuotas dviejų detektorių įsijungimas (įjungus parametrą „Pakartotinis gaisro įvedimo blokavimas“) vienoje aliarmo kilpoje ne ilgiau kaip 120 s;
    • Antrasis skirtingų įėjimų, įtrauktų į tą pačią zoną, perėjimas į „Dėmesio“ būseną buvo užfiksuotas ne ilgiau kaip per 120 s. Šiuo atveju įvestis, kuri pirmiausia persijungė į „Dėmesio“ būseną, savo būsenos nekeičia;
  • „Gaisras 2“ – aliarmas pereina į šią būseną šiais atvejais:
    • dviejų detektorių aktyvavimas (pateikus pakartotinį užklausą) vienoje pavojaus zonoje buvo patvirtintas ne ilgiau kaip per 120 s;
    • Antrasis skirtingų įėjimų, patenkančių į tą pačią zoną, perėjimas į „Fire 1“ būseną buvo užfiksuotas ne ilgiau kaip 120 s. Tokiu atveju signalizacijos sistema, kuri pirmiausia persijungė į „Fire 1“ būseną, savo būsenos nekeičia;
  • „Atviras“ – kilpos varža didesnė nei 6 kOhm;

Apskritai, naudojant dūmų detektorius, maitinamus aliarmo kilpa, parametras „Gaisro įvesties pakartotinio užklausos blokavimas“ turėtų būti išjungtas. Įjungus detektorių, prietaisas generuoja informacinį pranešimą „Sensor triggered“ ir pakartotinai užklausia aliarmo kilpos būseną: atstato (trumpalaikiai išjungia) aliarmo kilpos maitinimą 3 sekundėms. Po delsos, lygios parametro „Įvesties analizės delsa po atstatymo“ vertei, įrenginys pradeda vertinti kilpos būseną. Jei per 55 sekundes detektorius vėl suveikia, aliarmas persijungia į „Gaisro 1“ režimą. Jei detektorius vėl nesuveikia per 55 sekundes, aliarmo kilpa grįžta į „Įjungta“ būseną. Iš „Fire 1“ režimo AL gali persijungti į „Fire 2“ režimą aukščiau aprašytais atvejais.

Parametras „Gaisro įvesties pakartotinio užklausos blokavimas“ taikomas, jei detektorius maitinamas iš atskiro šaltinio. Pagal šią schemą dažniausiai jungiami didelės srovės suvartojimo detektoriai (linijiniai, kai kurių tipų liepsnos ir CO detektoriai). Įjungus parametrą „Fire input request blocking“, suveikus detektoriui, įrenginys generuoja informacinį pranešimą „Sensor triggered“ ir iš karto perjungia aliarmo kilpą į „Dėmesio“ režimą. Iš režimo „Dėmesio“ AL gali persijungti į „Fire 1“ režimą aukščiau aprašytais atvejais.

Tipas 2. Ugniagesių kombinuotas vieno slenksčio

Signalizaciją sudaro gaisro dūmų (paprastai atviri) ir karščio (paprastai uždari) detektoriai. Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Saugant“ („Armed“) – signalizacija valdoma, pasipriešinimas normalus;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įjungimo uždelsimas nesibaigė;
  • „Dėmesio“ – kilpa pereina į šią būseną šiais atvejais:
    • suveikė dūmų detektorius (įjungus parametrą „Blokuoti pakartotinį gaisro patekimo užklausą“)
    • buvo aptiktas šilumos detektorius;
    • dūmų detektoriaus įjungimas patvirtintas (pakartotinai užklausus);
  • „Gaisras 2“ – aliarmas pereina į šią būseną šiais atvejais:
    • Į tą pačią zoną įtrauktų skirtingų aliarmo zonų antrasis perėjimas į „Fire 1“ būseną užfiksuotas ne ilgiau kaip per 120 s. Tokiu atveju signalizacijos sistema, kuri pirmiausia persijungė į „Fire 1“ būseną, savo būsenos nekeičia;
  • „Trumpasis jungimas“ – kilpos varža mažesnė nei 100 omų;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo momentu buvo pažeista signalizacija.

Kai suveikia šilumos detektorius, įrenginys persijungia į dėmesio režimą. Įsijungus dūmų detektoriui, įrenginys generuoja informacinį pranešimą „Sensorius suveikė“. Kai parinktis „Blokuoti pakartotinį gaisro užklausą“ yra išjungta. input“ blokas atlieka pakartotinę aliarmo kilpos būsenos užklausą (daugiau informacijos žr. 1 tipą). Patvirtinus dūmų detektoriaus įjungimą, AL persijungia į „Fire 1“ režimą, priešingu atveju grįžta į „Armed“ režimą. Iš „Fire 1“ režimo AL gali persijungti į „Fire 2“ režimą aukščiau aprašytais atvejais. Kai įjungta parinktis „Blokuoti pakartotinį užklausą naudojant gaisrą“. įvestis“, įrenginys iš karto perjungia AL į „Dėmesio“ režimą. Iš režimo „Dėmesio“ AL gali persijungti į „Fire 1“ režimą aukščiau aprašytais atvejais.

Tipas 3. Gaisrininko šiluminis dviejų slenksčių

Į AL įtraukiami gaisro terminiai ar bet kokie kiti paprastai uždari detektoriai. Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Saugant“ („Armed“) – signalizacija valdoma, pasipriešinimas normalus;
  • „Išjungta“ („Išjungta“, „Išjungta“) – aliarmo kilpa nevaldoma;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įjungimo uždelsimas nesibaigė;
  • „Dėmesio“ – fiksuojamas vieno detektoriaus įjungimas;
  • „Gaisras 1“ – aliarmas pereina į šią būseną šiais atvejais:
    • dviejų detektorių įsijungimas vienoje pavojaus zonoje užfiksuotas ne ilgiau kaip per 120 s;
    • antrasis perėjimas į „Dėmesio“ būseną buvo užfiksuotas skirtingiems AL, įtrauktiems į tą pačią zoną, ne ilgiau kaip 120 s. Tokiu atveju signalizacijos sistema, kuri pirmiausia persijungė į „Dėmesio“ būseną, savo būsenos nekeičia;
  • „Gaisras 2“ – aliarmo kilpa pereina į šią būseną, jei per ne ilgiau kaip 120 s aptinkamas antrasis skirtingų tai pačiai zonai priklausančių aliarmo kilpų perėjimas į būseną „Gaisras 1“. Tokiu atveju signalizacijos sistema, kuri pirmiausia persijungė į „Fire 1“ būseną, savo būsenos nekeičia;
  • „Trumpasis jungimas“ – kilpos varža mažesnė nei 2 kOhm;
  • „Atviras“ – kilpos varža didesnė nei 25 kOhm;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo momentu buvo pažeista signalizacija.

16 tipas – Ugniagesio vadovas.

Be adreso rankiniai (paprastai uždari ir paprastai atviri) gaisro detektoriai yra įtraukti į AL. Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Saugant“ („Armed“) – signalizacija valdoma, pasipriešinimas normalus;
  • „Išjungta“ („Išjungta“, „Išjungta“) – aliarmo kilpa nevaldoma;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įjungimo uždelsimas nesibaigė;
  • „Fire 2“ – aptiktas rankinis iškvietimo taškas;
  • „Trumpasis jungimas“ – kilpos varža mažesnė nei 100 omų;
  • „Atviras“ – kilpos varža didesnė nei 16 kOhm;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo momentu buvo pažeista signalizacija.

Įjungus rankinius gaisro taškus, įrenginys iš karto generuoja „Fire2“ įvykį, per kurį „S2000M“ nuotolinio valdymo pultas gali siųsti valdymo komandą į gaisro automatines sistemas.

Kiekvienai kilpai, be tipo, galite sukonfigūruoti papildomus parametrus, tokius kaip:

  • "Rankos delsimas" apibrėžia laiką (sekundėmis), po kurio įrenginys bando įjungti apsaugos sistemą, gavęs atitinkamą komandą. Nenulinis „Įjungimo uždelsimas“ priešgaisrinės signalizacijos sistemose dažniausiai naudojamas, jei prieš įjungiant signalizacijos sistemą reikia įjungti įrenginio išvestį, pavyzdžiui, atstatyti maitinimą į 4 laidų detektorius (relės valdymo programa „ Prieš įjungdami apsaugą kurį laiką įjunkite).
  • „Įvesties analizės delsa po nustatymo iš naujo“ bet kokio tipo kilpai tai yra pauzės trukmė prieš pradedant kilpos analizę, atkūrus jos maitinimą. Šis delsimas leidžia įtraukti detektorius su didelis laikas pasirengimas („nusiraminimo“ laikas). Tokiems detektoriams būtina nustatyti „Įvesties analizės delsą po atstatymo“, šiek tiek viršijančią didžiausią parengties laiką. Įrenginys automatiškai atstato (išjungia 3 s) signalizacijos kilpos maitinimą, jei įjungiant šią kilpą jo varža pasirodė mažesnė nei įprasta, pavyzdžiui, suveikė aliarmo kilpoje esantis dūmų gaisro detektorius.
  • „Be teisės nusiginkluoti“ neleidžia jokiu būdu išjungti signalizacijos. Šis parametras paprastai nustatomas gaisro signalizacijai, kad būtų išvengta atsitiktinio jų pašalinimo.
  • „Automatinis gavimas iš negavimo“ nurodo prietaisui automatiškai įjungti neįjungtą signalizaciją, kai tik jo pasipriešinimas per 1 s bus normalus.

Maksimalų aliarmo kilpų ilgį riboja tik laidų varža (ne daugiau kaip 100 omų). Į vieną kilpą įtrauktų detektorių skaičius apskaičiuojamas pagal formulę: N = Im / i, kur: N yra detektorių skaičius kilpoje; Im – maksimali apkrovos srovė: Im = 3 mA 1, 3, 16 AL tipams, Im = 1,2 mA 2 tipo AL; i – budėjimo režimu detektoriaus suvartojama srovė, [mA]. Detektorių prijungimo principai išsamiau aprašyti atitinkamų įrenginių naudojimo instrukcijose.

  • optinis-elektroninis slenkstinis gaisro dūmų detektorius IP 212-31 „DIP-31“ (nereikia montuoti papildomų rezistorių 1 tipo AL),
  • rankinis elektrinis kontaktinis gaisro detektorius IPR 513-3M,
  • kombinuotas dujų slenksčio ir šiluminio didžiausio skirtumo gaisro detektorius SOnet,
  • elektrinis kontaktinis nuotolinio paleidimo įrenginys UDP 513-3M, UDP 513-3M isp.02.

Šių detektorių naudojimas užtikrina visišką jų elektrinį ir informacinį suderinamumą su įrenginiais pagal GOST R 53325-2012 reikalavimus.

Išeina

Kiekvienas BOD turi relės išėjimus. Naudodami įrenginių relinius išėjimus galite valdyti įvairias pavaras, taip pat perduoti pranešimus į stebėjimo pultą. Galima užprogramuoti bet kurio relės išėjimo veikimo taktiką, taip pat trigerio susiejimą (iš konkretaus įėjimo arba iš įėjimų grupės).

Organizuojant priešgaisrinę signalizaciją galima naudoti šiuos relių veikimo algoritmus:

  • Įjunkite / išjunkite, jei bent viena iš su rele susijusių kilpų pateko į būseną „Fire 1“, „Fire 2“;
  • Laikinai įjungti/išjungti, jei bent viena iš su rele susijusių kilpų įstojo į „Fire 1“, „Fire 2“ būseną;
  • Mirksi iš įjungimo/išjungimo būsenos, jei bent viena su rele susieta kilpa persijungė į būseną „Fire 1“, „Fire 2“;
  • „Lamp“ – mirksi, jei bent viena iš prie relės prijungtų kilpų persijungė į „Fire 1“, „Fire 2“ būseną (mirksi su skirtingu darbo ciklu, jei bent viena iš prijungtų kilpų persijungė į „ Dėmesio“ būsena); įjungti, jei paimama(-os) susijusi(-os) kilpa(-os), išjungta(-os), jei(-os) pašalinta(-os). Tuo pačiu metu nerimo būsenos turi didesnį prioritetą;
  • „Centrinis stebėjimo pultas“ - įjunkite, kai paimta bent viena iš relės prijungtų kilpų, visais kitais atvejais - išjunkite;
  • „ASPT“ - įjunkite nustatytam laikui, jei dvi ar daugiau su rele susijusių kilpų persijungė į būseną „Fire 1“ arba viena kilpa į „Fire 2“ būseną ir nėra technologinės kilpos pažeidimo. Nutrūkusi technologinė kilpa blokuoja įsijungimą. Jei technologinė kilpa buvo pažeista per relės valdymo delsą, tada ją atstačius išėjimas bus įjungtas nurodytam laikui (technologinės kilpos pažeidimas sustabdo relės aktyvavimo delsos skaičiavimą);
  • "Sirena" - jei bent viena iš kilpų, prijungtų prie relės, persijungė į "Fire 1" būseną, "Fire 2" perjungia tam tikrą laiką su vienu darbo ciklu, jei į "Dėmesio" būseną - su kita. ;
  • „Gaisro stebėjimo stotis“ - jei bent viena iš su rele susijusių kilpų pateko į būseną „Gaisras 1“, „Gaisras 2“ arba „Dėmesio“, tada įjunkite, kitu atveju išjunkite;
  • „Išvestis „Gedimas“ - jei viena iš kilpų, susijusių su rele, yra būsenos „Gedimas“, „Nesugebėjimas įjungti“, „Išjungta“ arba „Įjungimo delsa“, tada išjunkite, kitu atveju įjunkite;
  • „Ugnies lempa“ – jei bent viena iš su rele susijusių kilpų persijungė į „Fire 1“, „Fire 2“ būsenas, tada mirksėkite vieną darbo ciklą, jei „Dėmesio“, tada mirksėkite kitokiu režimu. ciklą, jei visos su rele susijusios kilpos yra „Apsaugotos“ būsenos, tada jas įjunkite, kitu atveju išjunkite;
  • „Sena stebėjimo stoties taktika“ - įjunkite, jei paimtos arba pašalintos visos su rele susijusios kilpos (nėra būsenos „Gaisras 1“, „Gaisras 2“, „Gedimas“, „Gedimas“), kitaip išjunkite;
  • Įjunkite / išjunkite nurodytą laiką prieš paimdami su rele susietą (-as) kilpą (-as);
  • Įjungti / išjungti nurodytam laikui, kai paimama kilpa (-os), susijusi su rele;
  • Įjungti / išjungti nurodytam laikui, kai nepašalinama (-os) su rele susijusi kilpa (-os);
  • Įjunkite / išjunkite, kai pašalinate su rele susietą (-as) kilpą (-as);
  • Įjungti / išjungti, kai naudojate kilpą (-as), susietą (-as) su rele;
  • „ASPT-1“ – įjunkite nurodytam laikui, jei viena iš su rele susijusių kilpų persijungė į „Fire 1“, „Fire 2“ būseną ir nėra nutrūkusių proceso kilpų. Jei proceso kilpa buvo pažeista per relės valdymo delsą, tada ją atstačius išėjimas bus įjungtas nurodytam laikui (pažeidus proceso kilpą sustabdomas relės aktyvavimo delsos skaičiavimas);
  • „ASPT-A“ – įjunkite nurodytam laikui, jei dvi ar daugiau su rele susijusių kilpų perėjo į „Fire 1“ būseną arba viena aliarmo kilpa perėjo į „Fire 2“ būseną ir nėra nutrūkusių proceso kilpų. . Pažeista proceso kilpa blokuoja įsijungimą, ją atstačius išėjimas liks išjungtas;
  • „ASPT-A1“ – įjunkite tam tikram laikui, jei bent viena iš su rele susijusių kilpų persijungė į „Fire 1“, „Fire 2“ būseną ir nėra nutrūkusių proceso kilpų. Pažeista proceso kilpa blokuoja įsijungimą, ją atstačius išėjimas liks išjungtas.
  • „Fire 2“ kurį laiką įjunkite / išjunkite.
  • Kai „Fire 2“ kurį laiką mirksi iš OFF/ON būsenos.

Signal-20M valdymo pultas autonominiu režimu

„Signalas-20M“ gali būti naudojamas apsaugoti nedidelius objektus (pavyzdžiui, nedidelius biurus, privačius namus, parduotuves, nedidelius sandėliukus, pramonines patalpas ir kt.).
Prietaiso priekiniame skydelyje esančiais mygtukais galima valdyti įėjimus ir išėjimus. Prieiga prie mygtukų ribojama naudojant PIN kodus arba Liečiamieji klavišai Atmintis (palaikomi 256 vartotojo slaptažodžiai). Vartotojo leidimai (kiekvienas PIN kodas arba raktas) gali būti lanksčiai konfigūruojami – leisti visą valdymą arba leisti tik pakartotinai įjungti apsaugą. Bet kuris vartotojas gali valdyti savavališką skaičių kilpų; kiekvienai kilpai apsaugos įjungimo ir išjungimo galias taip pat galima konfigūruoti atskirai. Išėjimai valdomi panašiai, naudojant mygtukus "Start" ir "Stop". Rankinis valdymas vyks pagal įrenginio konfigūracijoje nurodytas programas.
Dvidešimt Signal-20M įrenginio aliarmo kilpų užtikrina pakankamą aliarmo pranešimo lokalizaciją minėtuose objektuose, kai suveikia koks nors kilpoje esantis gaisro detektorius.

Prietaisas turi:

  • Dvidešimt aliarmo kilpų, kuriose gali būti bet kokio tipo neadresuojamų gaisro detektorių. Visos kilpos yra laisvai programuojamos, t.y. bet kuriai kilpai galite nustatyti 1, 2, 3 ir 16 tipus, taip pat konfigūruoti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai;
  • Trys sauso kontakto tipo relės išėjimai ir keturi išėjimai su valdymo grandinės būklės stebėjimu. Pavaras galite prijungti prie įrenginio relinių išėjimų, taip pat per relę perduoti pranešimus į SPI. Antruoju atveju objekto įrenginio relinis išėjimas yra įtrauktas į SPI galinio įrenginio vadinamąsias „bendrojo aliarmo“ kilpas. Nustatoma relės veikimo taktika, pavyzdžiui, įjungti aliarmo metu. Taigi įrenginiui persijungus į „Fire 1“ režimą, užsidaro relė, nutrūksta bendroji aliarmo kilpa ir į gaisro stebėjimo pultą perduodamas pavojaus pranešimas;
  • Klaviatūros ir jutiklinės atminties klavišų skaitytuvas, skirtas valdyti įvesties ir išvesties būseną įrenginio korpuse naudojant PIN kodus ir klavišus. Įrenginys palaiko iki 256 vartotojo slaptažodžių, 1 operatoriaus slaptažodį, 1 administratoriaus slaptažodį. Vartotojai gali turėti teises įjungti ir išjungti aliarmo kilpas arba tik įjungti, arba tik išjungti apsaugą, taip pat paleisti ir sustabdyti išėjimus pagal įrenginio konfigūracijoje nurodytas valdymo programas. Naudojantis operatoriaus slaptažodžiu galima įrenginį perjungti į testavimo režimą, o naudojant administratoriaus slaptažodį įvesti naujus vartotojo slaptažodžius ir pakeisti arba ištrinti senuosius;
  • Dvidešimt aliarmo kilpos būsenos indikatorių, septyni išėjimo būsenos indikatoriai ir funkciniai indikatoriai „Maitinimas“, „Ugnis“, „Gedimas“, „Aliarmas“, „Išjungimas“, „Testas“.

Blokinis modulinis PPKUP, pagrįstas S2000M nuotolinio valdymo pulteliu ir BOD su neadresuojamomis kilpomis

Kaip minėta, konstruojant blokinį modulinį valdymo pultą „S2000M“ pultas atlieka sistemos būsenų ir įvykių rodymo funkcijas; valdymo pulto komponentų sąveikos organizavimas (vaizdo blokų valdymas, išėjimų skaičiaus padidinimas, prijungimas prie SPI); rankinis valdomų blokų įėjimų ir išėjimų valdymas. Prie kiekvieno BOD galima prijungti slenkstinius gaisro detektorius įvairių tipų. Kiekvieno įrenginio įėjimai yra laisvai konfigūruojami, t.y. bet kokiam įėjimui galite nustatyti 1, 2, 3 ir 16 tipus ir priskirti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai. Kiekvienas įrenginys turi relinius išėjimus, kuriais galima valdyti įvairias pavaras (pavyzdžiui, šviesos ir garso signalus), taip pat perduoti pavojaus signalą į gaisro stebėjimo pranešimų sistemą. Tais pačiais tikslais galite naudoti valdymo ir paleidimo blokus „S2000-KPB“ (su valdomais išėjimais) bei signalų ir paleidimo blokus „S2000-SP1“ (su relės išėjimais). Be to, sistemoje sumontuoti ekrano blokai „S2000-BI isp.02“ ir „S2000-BKI“, kurie skirti vizualiai parodyti įrenginių įėjimų ir išėjimų būseną bei patogiai valdyti iš budinčio pareigūno posto.
Dažnai nuotolinio valdymo pultelis „S2000M“ naudojamas ir priešgaisrinės signalizacijos išplėtimui rekonstruojant saugomą objektą, kad būtų galima prijungti papildomus įvairios paskirties įrenginius. Tai yra, padidinti sistemos našumą ir ją išplėsti. Be to, sistemos išplėtimas vyksta be jos struktūrinių pakeitimų, o tik papildant ją naujais įrenginiais.


Adresuojamo slenksčio priešgaisrinė signalizacija pagal ISO „Orion“ gali būti pastatyta blokinio modulinio valdymo pulto pagrindu, kurį sudaro:

  • Priėmimo ir valdymo blokas „Signalas-10“ su aliarmo kilpų adreso-slenksčio režimu;
  • Dūmų optiniai-elektroniniai slenkstinių adresų detektoriai "DIP-34PA";
  • Šiluminio didžiausio skirtumo slenksčio adresavimo detektoriai „S2000-IP-PA“;
  • Rankiniai slenkstinių adresų detektoriai "IPR 513-3PAM".

Be to, relių blokai „S2000-SP1“ ir „S2000-KPB“ gali būti naudojami sistemos išėjimų skaičiui išplėsti; indikacijos ir valdymo blokai „S2000-BI isp.02“ ir „S2000-BKI“, skirti vizualiai atvaizduoti prietaisų įėjimų ir išėjimų būsenas bei patogiai valdyti juos iš budinčio pareigūno posto.
Prijungiant nurodytus detektorius prie bloko „Signalas-10“, įrenginio kilpoms turi būti priskirtas 14 tipas – „Fire addressable-threshold“. Prie vienos adresinės slenkstinės kilpos galima prijungti iki 10 adresuojamų detektorių, kurių kiekvienas gali pranešti apie esamą būseną, kai prietaisas paprašo. Prietaisas periodiškai apklausia adresuojamus detektorius, stebi jų veikimą ir nustato sugedusį ar suveikiantį detektorių.
Kiekvienas adresuojamas detektorius laikomas papildoma virtualia BOD įvestimi. Kiekvienas virtualus įėjimas gali būti išjungtas ir įjungtas naudojant tinklo valdiklio komandą (nuotolinio valdymo pultas S2000M). Įjungiant arba išjungiant apsaugą slenksčio adresuojamoje kilpoje, tie adresuojami detektoriai (virtualūs įėjimai), kurie priklauso kilpai, automatiškai pašalinami arba paimami.
Adresuojamas slenksčio ciklas gali būti šių būsenų (būsenos pateikiamos prioriteto tvarka):

  • „Gaisras 2“ – bent vienas adresuojamas detektorius yra „Rankinio gaisro“ būsenoje arba du ar daugiau adresuojamų detektorių, prijungtų prie tos pačios įvesties arba priklausančių tai pačiai zonai, persijungė į būseną „Gaisras 1“ ne ilgiau kaip per 120 s. ;
  • „Fire 1“ – bent vienas adresuojamas detektorius yra „Fire 1“ būsenoje;
  • „Išjungta“ – bent vienas adresuojamas detektorius yra „Išjungta“ būsenoje (per 10 sekundžių prietaisas negavo atsakymo iš detektoriaus. Tai yra, nereikia naudoti kilpos pertraukos išimant detektorių iš lizdo , ir išlaikomas visų kitų detektorių funkcionalumas);
  • „Gedimas“ – bent vienas adresuojamas detektorius yra „Gedimo“ būsenoje;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – apsaugos įjungimo metu bent vienas adresuojamas detektorius buvo ne „Įprastos“ būsenos;
  • „Dulkėtas, reikalinga priežiūra“ – bent vienas adresuojamas detektorius yra „Dulkėtas“ būsenoje;
  • „Išjungta“ („Išjungta“) – bent vienas adresuojamas detektorius buvo išjungtas;
  • „Apsaugotas“ („Apsaugotas“) – visi adresuojami detektoriai yra normalūs ir įjungti.

Organizuodami adreso slenksčio apsaugos signalizacijos sistemą išėjimams valdyti, galite naudoti veikimo taktiką, panašią į naudojamą neadresuojamoje sistemoje.
Fig. Pateikiamas adreso-slenkstinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos, naudojant bloką Signal-10, organizavimo pavyzdys.


Adresuojama analoginė priešgaisrinė signalizacija pagal ISO „Orion“ yra pastatyta blokinio modulinio valdymo pulto pagrindu, kurį sudaro:

  • Valdymo ir valdymo pultas “S2000M”;
  • Dviejų laidų ryšio linijos (BPK) valdikliai „S2000-KDL“ arba „S2000-KDL-2I“;
  • Gaisro dūmų optiniai-elektroniniai adresuojami analoginiai detektoriai „DIP-34A“;
  • Gaisro šiluminio didžiausio skirtumo adresuojami analoginiai detektoriai „S2000-IP“;
  • Priešgaisriniai analoginiai dujų ir šiluminiai maksimalaus diferencialo gaisro detektoriai "S2000-IPG", skirti aptikti gaisrus kartu su jų atsiradimu smalkės patalpose, stebint pokyčius cheminė sudėtis oro ir aplinkos temperatūra;
  • Gaisro dūmų optiniai-elektroniniai linijiniai adresuojami detektoriai „S2000-IPDL isp.60“ (nuo 5 iki 60 m), „S2000-IPDL isp.80“ (nuo 20 iki 80 m), „S2000-IPDL isp.100“ (nuo 25 iki 100 m), „S2000-IPDL isp.120“ (nuo 30 iki 120 m);
  • Priešgaisriniai terminiai sprogimui atsparūs detektoriai „S2000-Spectron-101-Exd-M“, „S2000-Spectron-101-Exd-N“*;
  • Priešgaisriniai infraraudonųjų (IR) liepsnos detektoriai „S2000-PL“;
  • Priešgaisriniai infraraudonųjų spindulių (IR) liepsnos detektoriai „S2000-Spektron-207“;
  • Daugiajuosčiai adresuojami gaisro detektoriai (IR/UV) „S2000-Spectron-607-Exd-M“ ir „S2000-Spectron-607-Exd-H“*;
  • Daugiajuosčiai adresuojami gaisro detektoriai (IR/UV) „S2000-Spektron-607“;
  • Daugiajuosčiai (IR/UV) adresuojami gaisro detektoriai „S2000-Spektron-608“;
  • Daugiajuosčiai (IR/UV) atsparūs sprogimui adresuojamieji gaisro detektoriai „S2000-Spektron-607-Exi“*;
  • Daugiajuosčiai (IR/UV) atsparūs sprogimui adresuojamieji gaisro detektoriai „S2000-Spektron-608-Exi“*;
  • Priešgaisriniai rankiniai adresuojami signaliniai taškai „IPR 513-3AM“;
  • Priešgaisriniai rankiniai adresuojami pranešimo taškai su įmontuotu trumpojo jungimo izoliatoriumi „IPR 513-3AM isp.01“ ir „IPR 513-3AM isp.01“, kurių korpuso apsaugos laipsnis IP67;
  • Adresuojami nuotolinio paleidimo įrenginiai „UDP 513-3AM“, „UDP 513-3AM isp.01“ ir „UDP 513-3AM isp.02“, skirti rankiniam gaisro gesinimo ir dūmų šalinimo sistemų paleidimui, avarinių ir evakuacinių išėjimų atblokavimui;
  • Priešgaisriniai detektoriai rankiniai, adresuojami nuo sprogimo „S2000-Spectron-512-Exd-N-IPR-A“, „S2000-Spectron-512-Exd-N-IPR-B“, „S2000-Spectron-512-Exd-M-“ IPR-A", "S2000-Spectron-512-Exd-M-IPR-B"*;
  • Rankiniai sprogimui atsparūs adresuojami gaisro detektoriai „S2000-Spectron-535-Exd-N-IPR“, „S2000-Spectron-535-Exd-M-IPR“ *;
  • Sprogimui atsparūs adresuojami nuotolinio paleidimo įrenginiai „S2000-Spectron-512-Exd-N-UDP-01“, „S2000-Spectron-512-Exd-N-UDP-02“, „S2000-Spectron-512-Exd-N- UDP- 03", "S2000-Spectron-512-Exd-M-UDP-01", "S2000-Spectron-512-Exd-M-UDP-02", "S2000-Spectron-512-Exd-
  • M-UDP-03"*;
  • Sprogimui atsparūs adresuojami nuotolinio paleidimo įrenginiai „S2000-Spectron-535-Exd-N-UDP-01“, „S2000-Spectron-535-Exd-N-UDP-02“, „S2000-Spectron-535-Exd-N- UDP- 03", "S2000-Spectron-535-Exd-M-UDP-01", "S2000-Spectron-535-Exd-M-UDP-02", "S2000-Spectron-535-Exd-M-UDP- 03" *;
  • Išsišakojantys ir izoliuojantys blokeliai “BREEZ”, “BREEZ isp.01”, skirti trumpojo jungimo atkarpoms izoliuoti su vėlesniu automatiniu atstatymu pašalinus trumpąjį jungimą. „BREEZE“ linijoje sumontuotas kaip atskiras įrenginys, „BREEZE isp.01“ įmontuotas į gaisro detektorių „S2000-IP“ ir „DIP-34A“ pagrindą. Taip pat gaminamos specialios detektorių „DIP-34A-04“ ir „IPR 513-3AM isp.01“ versijos su įmontuotais trumpojo jungimo izoliatoriais;
  • Adresų plėtikliai „S2000-AR1“, „S2000-AR2“, „S2000-AR8“. Prietaisai, skirti neadresuojamiems keturių laidų detektoriams prijungti. Taigi prie adresuojamos sistemos gali būti prijungti įprasti slenksčio detektoriai, pavyzdžiui, linijiniai detektoriai;
  • Signalizacijos kilpos išplėtimo blokai „S2000-BRShS-Ex“, skirti neadresuojamiems savaime saugiems detektoriams prijungti (žr. skyrių „Sprogimui atsparūs sprendimai...“);
  • Adresiniai radijo plėtikliai „S2000R-APP32“, skirti „S2000R“ serijos radijo kanalų įrenginiams sujungti į dviejų laidų ryšio liniją;
  • S2000R serijos įrenginiai:
    • Ugnies taško dūmų optiniai-elektroniniai adresuojami analoginių radijo kanalų detektoriai „S2000R-DIP“;
    • Gaisro šiluminio maksimalaus diferencialo adresiniai analoginių radijo kanalų detektoriai „S2000R-IP“;
    • Gaisro rankiniai adresuojami gaisro signalizacijos taškai "S2000R-IPR".

Organizuojant adresą- analoginė sistema Gaisro signalizacijai „S2000-SP2“ ir „S2000-SP2 isp.02“ įrenginiai gali būti naudojami kaip relės moduliai. Tai yra adresuojami relių moduliai, kurie taip pat yra prijungti prie S2000-KDL per dviejų laidų ryšio liniją. „S2000-SP2“ turi dvi „sauso kontakto“ tipo reles, o „S2000-SP2 isp.02“ turi dvi reles su pavaros jungčių grandinių būklei stebėti (atskirai ATIDARYTAI ir TRUMPOJI GRINDYMS). Relei S2000-SP2 galite naudoti veikimo taktiką, panašią į naudojamą neadresuojamoje sistemoje.
Sistemoje taip pat yra adresuojamos apsaugos ir gaisro garso sirenos „S2000-OPZ“ ir šviesos lentelės adresų sirenos „S2000-OST“. Jie jungiami tiesiogiai prie DPLS be papildomų relių blokų, tačiau reikia atskiro 12 - 24 V maitinimo šaltinio.
S2000R-APP32 radijo plėstuvas leidžia valdyti S2000R-Siren šviesos ir garso radijo kanalo sireną. Norint valdyti kitą gaisro apkrovą radijo kanalu, naudojamas S2000R-SP įrenginys, turintis du valdomus išėjimus.
Be to, relių blokai „S2000-SP1“ ir „S2000-KPB“ gali būti naudojami sistemos išėjimų skaičiui išplėsti; indikacijos ir valdymo blokai „S2000-BI“ ir „S2000-BKI“, skirti vizualiai parodyti prietaisų įėjimų ir išėjimų būsenas bei patogiai valdyti juos iš budinčio pareigūno posto.
Dviejų laidų ryšio linijos valdiklis faktiškai turi dvi aliarmo kilpas, prie kurių iš viso galima prijungti iki 127 adresuojamų įrenginių. Šios dvi kilpos gali būti sujungtos, kad būtų galima organizuoti DPLS žiedinę struktūrą. Adresiniai įrenginiai yra gaisro detektoriai, adresuojami plėtikliai arba relių moduliai. Kiekvienas adresuojamas įrenginys valdiklio atmintyje užima vieną adresą.
Adresų plėtikliai valdiklio atmintyje užima tiek adresų, kiek prie jų galima prijungti kilpų („S2000-AP1“ – 1 adresas, „S2000-AP2“ – 2 adresai, „S2000-AP8“ – 8 adresai). Adresiniai relių moduliai valdiklio atmintyje taip pat užima 2 adresus. Taigi saugomų patalpų skaičius nustatomas pagal valdiklio adresuojamą pajėgumą. Pavyzdžiui, su vienu „S2000-KDL“ galite naudoti 127 dūmų detektorius arba 87 dūmų detektorius ir 20 adresuojamų relių modulių. Kai suveikia adresuojami detektoriai arba sutrinka adresuojamų plėtinių kilpos, valdiklis per RS-485 sąsają išsiunčia aliarmo pranešimą į S2000M valdymo skydelį. Valdiklis S2000-KDL-2I funkciškai toks pat kaip ir S2000-KDL, tačiau turi svarbų pranašumą – galvaninį barjerą tarp DPLS gnybtų ir maitinimo šaltinio gnybtų, RS-485 sąsają ir skaitytuvo. Ši galvaninė izoliacija pagerins sistemos patikimumą ir stabilumą įrenginiuose, kuriuose yra sudėtinga elektromagnetinė aplinka. Tai taip pat padeda išvengti išlyginamųjų srovių srauto (pavyzdžiui, esant montavimo klaidoms), elektromagnetinių trikdžių arba vietoje naudojamos įrangos trikdžių įtakos arba esant natūraliam išoriniam poveikiui (žaibo išlydžiams ir kt. .).
Kiekvienam valdiklio adresuojamam įrenginiui turi būti nurodytas įvesties tipas. Įvesties tipas valdikliui nurodo zonos taktiką ir į zoną įtrauktų detektorių klasę.

2 tipas – „Kombinuotas ugniagesys“

Šio tipo įvestis yra skirta adresuojamiems plėtikliams „S2000-AR2“, „S2000-AR8“ ir „S2000-BRShS-Ex“ (žr. skyrių „Sprogimui atsparūs sprendimai...“), kuriuose valdiklis atpažins CC būsenas. pvz., „Normalus“, „Ugnis“, „Atviras“ ir „Trumpasis jungimas“. „S2000-BRSHS-Ex“ „Dėmesio“ būsena gali būti atpažįstama papildomai.

Galimos įvesties būsenos:

  • „Dėmesio“ – „S2000-BRShS-Ex“ užfiksavo AL būseną, atitinkančią „Dėmesio“ būseną;
  • „Gaisras“ – adreso plėtiklis užfiksavo AL būseną, atitinkančią „Gaisro“ būseną;
  • „Pertrauka“ – adreso plėtiklis užfiksavo kilpos būseną, atitinkančią „Pertraukos“ būseną;
  • „Trumpasis jungimas“ – adreso plėtiklis užfiksavo AL būseną, atitinkančią „Trumpojo jungimo“ būseną;

3 tipas – „Fire Thermal“

Šio tipo įvestį galima priskirti „S2000-IP“ (ir jo modifikacijoms), „S2000R-IP“, veikiančiam diferencialiniu režimu, „S2000-AR1“ įvairaus dizaino, valdantys neadresuojamus gaisro detektorius su „sauso kontakto“ tipo išėjimu, taip pat adresuojamuosius detektorius „S2000-PL“, „S2000-Spektron“ ir „S2000-IPDL“ bei visas modifikacijas. Galimos įvesties būsenos:

  • „Paimta“ – įvestis normali ir visiškai valdoma;
  • „Išjungta (pašalinta)“ – įėjimas normalus, stebimi tik gedimai;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo metu valdymo sistemos valdomas parametras nebuvo normalus;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Gaisras“ – adresuojamas šilumos detektorius užfiksavo temperatūros pokytį, atitinkantį perjungimo į „Gaisras“ režimą (diferencialinį režimą) sąlygą; adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Ugnies“ būseną;
  • „Fire2“ – du ar daugiau tai pačiai zonai priklausančių įėjimų į „Fire“ būseną perėjo ne ilgiau kaip per 120 s. Būsena „Fire2“ taip pat bus priskirta visoms įvestims, susietoms su šia zona, kuri turėjo „Fire“ būseną;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo šilumos detektoriaus matavimo kanalas.

8 tipas – „Dūmų adresuojamas analogas“

Šio tipo įvestis gali būti priskirta „DIP-34A“ (ir jo modifikacijoms), „S2000R-DIP“. Budėjimo režimu valdiklis prašo skaitinių verčių, atitinkančių detektoriaus išmatuotą dūmų koncentracijos lygį. Kiekvienai įvestiei nustatomos išankstinio įspėjimo „Dėmesio“ ir „Gaisro“ įspėjimo slenksčiai. Suaktyvinimo slenksčiai nustatomi atskirai „NAKTIES“ ir „DIENOS“ laiko juostoms. Periodiškai valdiklis reikalauja dūmų kameros dulkių kiekio vertės, gauta vertė lyginama su „Dulkės“ slenksčiu, kuris nustatomas atskirai kiekvienam įėjimui. Galimos įvesties būsenos:

  • „Paimta“ – įėjimas normalus ir pilnai valdomas, neviršijamos „Ugnis“, „Dėmesio“ ir „Dulkėtas“ slenksčiai;
  • „Išjungta (pašalinta)“ – stebimas tik „Dulkėtas“ slenkstis ir gedimai;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Nesugeba įjungti apsaugos“ – apsaugos įjungimo metu buvo viršytas vienas iš „Ugnies“, „Dėmesio“ ar „Dulkės“ slenksčių arba yra gedimas;
  • „Fire2“ – du ar daugiau tai pačiai zonai priklausančių įėjimų į „Fire“ būseną perėjo ne ilgiau kaip per 120 s. Būsena „Fire2“ taip pat bus priskirta visoms įvestims, susietoms su šia zona, kuri turėjo „Fire“ būseną;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo detektoriaus matavimo kanalas;
  • „Reikalingas aptarnavimas“ – viršytas vidinis slenkstis automatiškai kompensuoti dulkių kiekį adresuojamo detektoriaus dūmų kameroje arba „Dulkės“ slenkstis.

9 tipas – „termiškai adresuojamas analogas“

Šio tipo įvestis gali būti priskirta „S2000-IP“ (ir jo modifikacijoms), „S2000R-IP“. Budėjimo režimu valdiklis prašo skaitinių verčių, atitinkančių jutiklio išmatuotą temperatūrą. Kiekvienam įėjimui nustatomi išankstinio įspėjimo „Dėmesio“ ir įspėjimo „Ugnis“ temperatūros slenksčiai. Galimos įvesties būsenos:

  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Dėmesio“ – viršyta „Dėmesio“ riba;
  • „Gaisras“ – viršytas „Gaisro“ slenkstis;
  • „Fire2“ – du ar daugiau tai pačiai zonai priklausančių įėjimų į „Fire“ būseną perėjo ne ilgiau kaip per 120 s. Būsena „Fire2“ taip pat bus priskirta visoms įvestims, susietoms su šia zona, kuri turėjo „Fire“ būseną;

16 tipas – „Ugniagesio vadovas“

Šio tipo įvestis gali būti priskirta „IPR 513-3A“ (ir jo versijoms); "S2000R-IPR"; Adresų plėtiklių AL. Galimos įvesties būsenos:

  • „Paimta“ – įvestis normali ir visiškai valdoma;
  • „Išjungta (pašalinta)“ – įėjimas normalus, stebimi tik gedimai;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo metu valdymo sistemos valdomas parametras nebuvo normalus;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Fire2“ – adresuojamas rankinis iškvietimo taškas perjungiamas į būseną „Ugnis“ (paspauskite mygtuką); adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Ugnies“ būseną;
  • „Trumpasis jungimas“ – adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Trumpojo jungimo“ būseną;
  • „Gaisrinės įrangos gedimas“ – adresuojamo rankinio signalizacijos taško gedimas.

18 tipas – „Ugnies paleidimo priemonė“

Šio tipo įvestis gali būti priskirta adresuojamiems „UDP-513-3AM“ ir jų versijoms; Adresų plėtiklių AL su prijungtu UDP. Galimos įvesties būsenos:

  • „Išjungta (pašalinta)“ – įėjimas normalus, stebimi tik gedimai;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Nuotolinio paleidimo įrenginio aktyvinimas“ – UDP perjungiamas į aktyvią būseną (paspaudus mygtuką); adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Ugnies“ būseną;
  • „Nuotolinio paleidimo įrenginio atkūrimas“ – UDP perkeliamas į pradinę būseną; adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Įprastą“ būseną;
  • „Pertrauka“ – adreso plėtiklis užfiksavo „Pertraukos“ būseną atitinkančią CC būseną;
  • „Trumpasis jungimas“ – adreso plėtiklis užfiksavo CC būseną, atitinkančią „Open“ būseną;
  • „Gaisrinės įrangos gedimas“ – EDU gedimas.

19 tipas – „Ugniagesių dujos“

Šio tipo įvestį galima priskirti S2000-IPG. Budėjimo režimu valdiklis prašo skaitinių verčių, atitinkančių detektoriaus išmatuotą anglies monoksido kiekį atmosferoje. Kiekvienai įvestiei nustatomos išankstinio įspėjimo „Dėmesio“ ir „Gaisro“ įspėjimo slenksčiai. Galimos įvesties būsenos:

  • „Paimta“ – įėjimas yra normalus ir pilnai valdomas, „Ugnies“ ir „Dėmesio“ slenksčiai neviršyti;
  • „Išjungta (pašalinta)“ – stebimi tik gedimai;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įėjimas yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – apsaugos įjungimo metu buvo viršytas vienas iš slenksčių „Ugnis“, „Dėmesio“ arba yra gedimas;
  • „Dėmesio“ – viršyta „Dėmesio“ riba;
  • „Gaisras“ – viršytas „Gaisro“ slenkstis;
  • „Fire2“ – du ar daugiau tai pačiai zonai priklausančių įėjimų į „Fire“ būseną perėjo ne ilgiau kaip per 120 s. Būsena „Fire2“ taip pat bus priskirta visoms įvestims, susietoms su šia zona, kuri turėjo „Fire“ būseną;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo detektoriaus matavimo kanalas.

Taip pat galima sukonfigūruoti papildomus gaisro įvesties parametrus:

  • Automatinis pakartotinis apsaugos įjungimas – nurodo įrenginiui automatiškai įjungti neįjungtą signalizaciją, kai tik jo pasipriešinimas per 1 s yra normalus.
  • Be teisės išjungti apsaugą – leidžia nuolat valdyti zoną, tai yra, zona su šiuo parametru negali būti išjungta jokiomis aplinkybėmis.
  • Įjungimo delsa nustato laiką (sekundėmis), po kurio įrenginys bando įjungti aliarmą, gavęs atitinkamą komandą. Nenulinis „Įjungimo uždelsimas“ priešgaisrinės signalizacijos sistemose paprastai naudojamas, jei prieš įjungiant neadresuotą aliarmo kilpą reikia įjungti įrenginio išvestį, pavyzdžiui, norint iš naujo nustatyti 4 laidų detektorių (relės) maitinimą. valdymo programa „Įjunkite kurį laiką prieš įjungdami apsaugą“).

S2000-KDL valdiklis taip pat turi grandinę skaitytuvams prijungti. Galite prijungti įvairius skaitytuvus, veikiančius per Touch Memory arba Wiegand sąsają. Iš skaitytuvų galima valdyti valdiklio įėjimų būseną. Be to, įrenginys turi funkcinius darbo režimo būsenos indikatorius, DPLS linijas ir mainų indikatorių per RS-485 sąsają. Fig. Pateikiamas adresuojamos analoginės priešgaisrinės signalizacijos sistemos organizavimo pavyzdys.


Kaip minėta, valdiklio S2000-KDL pagrindu pastatytos adresinės analoginės priešgaisrinės signalizacijos sistemos radijo kanalo išplėtimas naudojamas toms objekto patalpoms, kuriose laidų tiesimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra neįmanomas. Radijo plėtiklis S2000R-APP32 leidžia nuolat stebėti ryšį su 32 prie jo prijungtais S2000R serijos radijo įrenginiais ir stebėti jų maitinimo šaltinių būklę. Radijo kanalo įrenginiai automatiškai stebi radijo kanalo veikimą, o jei jis labai triukšmingas, automatiškai persijungia į atsarginį ryšio kanalą.
Radijo kanalų sistemos veikimo dažnių diapazonai: 868,0-868,2 MHz, 868,7-869,2 MHz. Išleidžiama galia perdavimo režimu neviršija 10 mW.
Maksimalus radijo ryšio diapazonas atvirose vietose yra apie 300 m (veikimo diapazonas montuojant radijo sistemą patalpose priklauso nuo sienų ir lubų skaičiaus ir medžiagos radijo signalo kelyje).
Sistema naudoja 4 radijo dažnių kanalus. Tuo pačiu metu kiekviename radijo matomumo zonoje esančiame kanale gali veikti iki 3 „S2000R-APP32“. „S2000R-APP32“ jungiasi tiesiogiai prie „S2000-KDL“ valdiklio DPLS ir jame užima vieną adresą. Tokiu atveju kiekvienas radijo įrenginys S2000-KDL adresų erdvėje taip pat užims vieną ar du adresus, priklausomai nuo pasirinkto darbo režimo.
Radijo įrenginių veikimo algoritmai aprašyti aukščiau skyriuje, skirtame „S2000-KDL“ įėjimų tipams.


Jei objekte su sprogiomis zonomis reikia įrengti gaisro signalizaciją kartu su adresuojama analogine sistema, pastatyta S2000-KDL valdiklio pagrindu, galima naudoti specializuotų adresuojamų sprogimui atsparių detektorių liniją.

Daugiajuosčiai liepsnos detektoriai (IR/UV) „S2000-Spektron-607-Exd-...“ (su specialia apsauga nuo klaidingų aliarmų elektros lankiniam suvirinimui); terminis „S2000-Spectron-101-Exd-...“, rankinis ir UDP „S2000-Spectron-512-Exd-...“, „S2000-Spectron-535-Exd-...“ yra gaminami pagal reikalavimus sprogimui atspari įranga I grupės ir IIA, IIB, IIC pogrupiai pagal TR TS 012/2011, GOST 30852.0 (IEC 60079-0), GOST 30852.1 (IEC 60079-1) ir atitinka apsaugos nuo sprogimo ženklą РВ ExdI/1Exd. Šių detektorių apsaugą nuo sprogimo užtikrina apvalkalas. Taigi DPLS linija pavojingoje zonoje turi būti padaryta šarvuotu kabeliu. DPLS prijungimas prie detektorių atliekamas per specialius kabelių įvadus. Jų tipas nustatomas užsakant priklausomai nuo kabelio apsaugos būdo.

Detektorių, pažymėtų – Exd-H, korpusas pagamintas iš iš nerūdijančio plieno. Jas rekomenduojama montuoti objektuose, kuriuose yra chemiškai agresyvi aplinka (pavyzdžiui, naftos chemijos pramonės objektuose).

Rankinio signalo taškams „S2000-Spektron-512-Exd-...“ žymėjimas –B rodo galimybę papildomai užplombuoti detektorių naudojant sandariklius, o –A, kad tokios galimybės nėra.

Pagal standartus detektoriai ir UDP „S2000-Spectron-512-Exd-...“ ir „S2000-Spectron-535-Exd-...“ gali būti naudojami vienodai. Be to, jie turi tuos pačius apsaugos nuo sprogimo ženklus ir vienodą korpuso vidinio tūrio apsaugos laipsnį. Tuo pačiu metu detektoriai ir UDP „S2000-Spectron-535-Exd-...“ užtikrina maksimalų „Ugnies“ signalų (arba valdymo signalo UDP atveju) perdavimo greitį. Tačiau jie neturėtų būti naudojami tose vietose, kur yra galimybė neleistinai (netyčia) įjungti įrenginį. Detektoriai ir UDP „S2000-Spectron-512-Exd-...“ turi maksimalią apsaugą nuo nenormalių operacijų (taip pat ir dėl antspaudo). Tačiau dėl to aliarmo (valdymo - UDP atveju) signalo išdavimo sistemai greitis šiek tiek sumažėja. Jie taip pat turi unikalų pritaikymą (pavyzdžiui, metalo rūdos kasyklose, kur galimos magnetinės anomalijos) dėl optoelektrinio veikimo principo. Be to, produktai "S2000-Spectron-512-Exd-..." yra šiek tiek brangesni.

Liepsnos detektorių veikimui žemoje temperatūroje (žemesnėje – 40oC) viduje yra įmontuotas termostatas – įrenginys, kuris, naudojant šildymo elementai, automatiniu režimu gali palaikyti darbinę temperatūrą korpuso viduje. Norint valdyti termostatą, reikalingas papildomas maitinimo šaltinis. Šildymas įjungiamas esant -20oC temperatūrai.

Daugiapakopiai liepsnos detektoriai (IR/UV) „S2000-Spectron-607-Exi“ (su specialia apsauga nuo klaidingų elektros lankinio suvirinimo signalų) ir kelių diapazonų liepsnos detektoriai (IR/UV) „S2000-Spectron-608-Exi“ " turi apsaugos nuo sprogimo lygį "ypatingai atsparus sprogimui" » pažymėtas OExiaIICT4 X pagal TR CU 012/2011, GOST 30852.0 (IEC 60079-0), GOST 30852.10 (IEC 60079-11). Šių detektorių apsaugą nuo sprogimo užtikrina savaime saugi „ia“ grandinė ir antistatinis apvalkalas. Prijungimas prie DPLS atliekamas naudojant įprastą kabelį per kibirkščių nepraleidžiantį barjerą „S2000-Spectron-IB“, sumontuotą ne pavojingoje zonoje.

Šiuos detektorius rekomenduojama montuoti degalinėse, dujų ir naftos perdirbimo gamyklose, dažymo kabinose. Sprogioms vietoms sukurtas sprogimui atsparus kelių juostų (IR/UV) radijo kanalų liepsnos detektorius „S2000R-Spektron-609-Exd“, prijungtas prie plėtiklio „S2000R-APP32“.

Adresuojami sprogimui atsparūs detektoriai veikia pagal „Fire Thermal“ taktiką. Jų veikimo algoritmas aprašytas aukščiau skyriuje, skirtame „S2000-KDL“ įėjimų tipams.

Kitų tipų sprogimui atspariems detektoriams prijungti naudojami savaiminio saugumo barjerai „S2000-BRShS-Ex“. Šis įrenginys suteikia apsaugą savaime saugios elektros grandinės lygiu. Šis apsaugos būdas pagrįstas principu apriboti didžiausią elektros grandinės sukauptą ar išleidžiamą energiją avariniu režimu arba išsklaidyti galią iki lygio, gerokai žemesnio už minimalią energijos ar užsidegimo temperatūrą. Tai yra, įtampos ir srovės vertės, kurios gedimo atveju gali patekti į pavojingą zoną, yra ribotos. Įrenginio vidinę saugą užtikrina galvaninė izoliacija ir tinkamas elektros atstumo bei valkšnumo trasų verčių parinkimas tarp savaime saugių ir susijusių savaime pavojingų grandinių, ribojant įtampą ir srovę iki savaime saugių verčių išėjimo grandinėse. mišiniu užpildytų kibirkščių apsaugos užtvarų naudojimas ant zenerio diodų ir srovę ribojančių įtaisų, užtikrinančių elektros tarpus, nuotėkio takus ir apsaugos nuo kibirkšties elementų vientisumą, taip pat ir dėl jų sandarinimo (užpildymo) mišiniu.

„S2000-BRSHS-Ex“ suteikia:

  • gauti pranešimus iš prijungtų detektorių per dvi savaime saugias kilpas, stebint jų varžos vertes;
  • maitinimo šaltinis išoriniai įrenginiai iš dviejų įmontuotų savaime saugių maitinimo šaltinių;
  • aliarmo pranešimų perdavimas į dviejų laidų ryšio linijos valdiklį.

X ženklas po apsaugos nuo sprogimo žymens reiškia, kad prie jungties leidžiama jungti tik sprogimui atsparius elektros įrenginius, kurių apsaugos nuo sprogimo tipas yra „saviškai saugi elektros grandinė i“, turinčius atitikties sertifikatą ir leidimą naudoti. prietaisai „S2000-BRShS-Ex“, pažymėti „iš esmės saugiomis grandinėmis“. Federalinė tarnyba dėl aplinkosaugos, technologinės ir branduolinės priežiūros sprogiose zonose. „S2000-BRSHS-Ex“ valdiklio „S2000-KDL“ adresų erdvėje užima tris adresus.

Prie S2000-BRSHS-Ex galima prijungti bet kokio slenksčio gaisro detektorius. Šiandien bendrovė ZAO NVP „Bolid“ tiekia daugybę jutiklių, skirtų montuoti sprogioje zonoje (sprogimui atspari versija):

  • "IPD-Ex" - optinis-elektroninis dūmų detektorius;
  • "IPDL-Ex" - optinis-elektroninis linijinis dūmų detektorius;
  • "IPP-Ex" - infraraudonųjų spindulių detektorius liepsna;
  • „IPR-Ex“ – rankinis iškvietimo taškas.

„S2000-BRShS-Ex“ įėjimai veikia pagal „Combined Firefighter“ taktiką. Jų veikimo algoritmas aprašytas aukščiau skyriuje, skirtame „S2000-KDL“ įėjimų tipams.


Statant paskirstytas arba dideles priešgaisrinės apsaugos sistemas, kuriose naudojama daugiau nei viena S2000M konsolė, reikia derinti vietines posistemes aukščiausiu lygiu. Šiuo tikslu yra skirtas „Orion TsPIU“ centrinis ekranas ir valdymo pultas, sertifikuotas pagal GOST R 53325-2012. Jis sukurtas pramoninio kompiuterio, turinčio perteklinę galią, pagrindu su jame įdiegta specialia „Orion Pro“ darbo vietos programinės įrangos versija ir leidžia sukurti vieną darbo vietą indikacijai ir valdymui. priešgaisrinės apsaugos sistemos individualūs namai gyvenamuosiuose rajonuose, gamyklos, daugiafunkciai kompleksai.

Orion TsPIU įrengiamas patalpoje, kurioje visą parą dirba budintys darbuotojai, į kuriuos vietiniu tinklu renkama informacija iš atskirų S2000M pultų. Tai reiškia, kad TsPIU vienu metu gali apklausti keletą posistemių, kurių kiekviena yra valdymo pultas, valdomas nuotolinio valdymo pultu S20000M, ir organizuoti tinklo sąveiką tarp jų.

TsPIU „Orion“ leidžia įgyvendinti šias funkcijas:

  • PS įvykių kaupimas duomenų bazėje (pagal PS trigerius, operatoriaus reakcijas į pavojaus įvykius ir kt.);
  • Saugomo objekto duomenų bazės sukūrimas - įtraukimas į ją kilpų, sekcijų, relių, išdėstymas grafiniuose patalpų planuose stebėjimui ir kontrolei;
  • Priešgaisrinės apsaugos objektų valdymo pultą (PPKUP) dubliuojančių funkcijų prieigos teisių sukūrimas (signalizacijos atstatymas, automatikos ir perspėjimo sistemų paleidimas ir blokavimas), priskyrimas budintiems operatoriams;
  • Prie valdymo centro prijungtų valdymo ir stebėjimo prietaisų apžiūra;
  • Sistemoje įvykusių gaisro signalizacijų registravimas ir apdorojimas, nurodant priežastis, paslaugų ženklus, taip pat jų archyvavimą;
  • Informacijos apie PS objektų būklę teikimas objekto kortelės pavidalu;
  • Ataskaitų apie įvairius PS renginius generavimas ir leidimas.

Taigi, programinė įranga, naudojamas Orion TsPIU, išplečia S2000M konsolių funkcionalumą, būtent: organizuoja sąveiką (kryžminį ryšį) tarp kelių pultų, veda bendras žurnalas beveik neribotos apimties įvykius ir pavojaus signalus, leidžia nurodyti aliarmų priežastis ir fiksuoti operatorių organizacinius veiksmus (skambinti į gaisrinę ir pan.), rinkti adresuojamų analoginių detektorių ADC statistiką (dulkės, temperatūra, dujų užterštumas) ir išmanieji maitinimo šaltiniai su informacinėmis sąsajomis.

Tradiciškai yra technines galimybes prijunkite nuotolinio valdymo pultą S2000M prie kompiuterio su įdiegta Orion Pro darbo stotimi. Tokiu atveju dėl to, kad kompiuteris nėra sertifikuotas pagal priešgaisrinius standartus, automatizuota darbo vieta nebus nei valdymo pulto, nei valdymo įrenginio dalis. Jis gali būti naudojamas tik kaip papildoma dispečerinė priemonė (perteklinei vizualizacijai, įvykių žurnalų, aliarmų, ataskaitų teikimui ir pan.), be valdymo funkcijų ir tinklo sąveikos tarp kelių konsolių organizavimo.

Automatinių priešgaisrinės signalizacijos užduočių priskyrimas programiniams moduliams parodytas 9 pav. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad įrenginiai yra fiziškai prijungti prie sistemos kompiuterio, kuriame įdiegtas Orion Pro Operational Task programinės įrangos modulis. Įrenginio prijungimo schema parodyta Orion ISO blokinėje schemoje. Blokinėje diagramoje taip pat parodytas užduočių, kurias vienu metu galima naudoti sistemoje (AWS programinės įrangos moduliai), skaičius. Programinės įrangos modulius kompiuteriuose galima įdiegti bet kokiu būdu – kiekvieną modulį atskirame kompiuteryje, bet kurių modulių kombinaciją kompiuteryje arba visus modulius diegti viename kompiuteryje.

„Orion TsPIU“ gali būti naudojamas autonominiu režimu arba kaip esamos „Orion Pro“ automatizuotos darbo vietos dalis. Pirmuoju atveju CPU bus šie moduliai: serveris, operacinė užduotis, duomenų bazės administratorius ir ataskaitų generatorius. Antrame iš visų procesoriaus modulių pakanka naudoti operatyvinę užduotį, kuri per vietinį tinklą prisijungs prie kompiuterio su esamu serveriu. Tokiu atveju CPU visiškai išsaugos savo funkcionalumą nutrūkus ryšiui arba sugedus kompiuteriui su serveriu.



Visi įrenginiai, skirti gaisro signalizacijai pagal ISO „Orion“, maitinami iš žemos įtampos maitinimo šaltinių (VPS). nuolatinė srovė. Dauguma įrenginių pritaikyti įvairioms maitinimo įtampoms – nuo ​​10,2 iki 28,4 V, kas leidžia naudoti šaltinius, kurių vardinė išėjimo įtampa yra 12 V arba 24 V (3-7 pav.). Priešgaisrinėje signalizacijoje ypatingą vietą gali užimti asmeninis kompiuteris su dispečerine darbo vieta. Paprastai jis maitinamas kintamosios srovės tinklu, kurio stabilizavimą ir atleidimą užtikrina nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, UPS.
Dėl paskirstytos įrangos išdėstymo didelėje patalpoje, kuri lengvai įgyvendinama Orion ISO, reikia aprūpinti įrenginius jų įrengimo vietose. Atsižvelgiant į platų maitinimo įtampų diapazoną, prireikus maitinimo šaltinius, kurių išėjimo įtampa yra 24 V, galima išdėstyti atstumu nuo vartotojų įrenginių, net atsižvelgiant į didelį laidų įtampos kritimą.
Adresuojamose analoginėse gaisro signalizacijos sistemose yra ir kitų maitinimo schemų, pagrįstų valdikliu S2000-KDL. IN tokiu atveju Adresiniai detektoriai ir relių moduliai S2000-SP2, prijungti prie S2000-KDL valdiklio dviejų laidų signalo ryšio linijos, gaus maitinimą per šią liniją. Naudojant šią maitinimo schemą, pats valdiklis ir „S2000-SP2 isp.02“, „S2000-BRShS-Ex“ blokai bus maitinami iš maitinimo šaltinio.
Jei atsižvelgsime į adresuojamos analoginės sistemos radijo išplėtimą, tada pagal GOST R 53325-2012 4.2.1.9 punktą visi radijo įrenginiai turi pagrindinį ir atsarginį autonominį maitinimo šaltinį. Tuo pačiu metu vidutinis radijo įrenginių veikimo laikas iš pagrindinio šaltinio yra 5 metai, o iš atsarginio šaltinio - 2 mėnesiai. „S2000-APP32“ gali būti maitinamas iš išorinio šaltinio (9 -28 V) arba iš DPLS, tačiau dėl didelio įrenginio srovės suvartojimo daugeliu atvejų rekomenduojama naudoti pirmąją maitinimo grandinę.
Pagrindinis norminis dokumentas, kuris nustato priešgaisrinės signalizacijos IE parametrus - . Visų pirma:

1) IE turi turėti nuorodą:

Pagrindinio ir atsarginio arba budėjimo maitinimo šaltinių (atskirai kiekvienam maitinimo šaltinio įėjimui) prieinamumas (normaliose ribose);

Išėjimo įtampos prieinamumas.

2) IE turi užtikrinti informacijos generavimą ir perdavimą į išorines grandines apie išėjimo įtampos nebuvimą, įėjimo maitinimo įtampą bet kuriame įėjime, baterijų išsikrovimą (jei yra) ir kitus IE valdomus gedimus.

3) IE turi turėti automatinė apsauga nuo trumpojo jungimo ir išėjimo srovės padidėjimo virš didžiausios vertės, nurodytos IE TD. Tokiu atveju IE turėtų automatiškai atkurti savo parametrus po šių situacijų.

4) Priklausomai nuo objekto dydžio, priešgaisrinės signalizacijos sistemos maitinimui gali prireikti nuo vieno IE iki kelių dešimčių maitinimo šaltinių.

Priešgaisrinės signalizacijos sistemoms maitinti yra daugybė sertifikuotų maitinimo šaltinių, kurių išėjimo įtampa yra 12 arba 24 V, kurių apkrovos srovė nuo 1 iki 10 A: RIP-12 isp.06 (RIP-12-6/80M3-R) , RIP-12 isp. .12 (RIP-12-2/7M1-R), RIP-12 versija 14 (RIP-12-2/7P2-R), RIP-12 versija 15 (RIP-12-3/17M1 -R), RIP-12 isp.16 (RIP-12-3/17P1-R), RIP-12 isp.17 (RIP-12-8/17M1-R), RIP-12 isp.20 (RIP-12) -1/7M2 -R), RIP-24 isp.06 (RIP-24-4/40M3-R), RIP-24 isp.11 (RIP-24-3/7M4-R), RIP-24 isp.12 (RIP-24 -1/7M4-R), RIP-24 isp.15 (RIP-24-3/7M4-R)

Šie RIP, skirti maitinti gaisrinę automatinę įrangą, turi informacinius išėjimus: tris atskiras reles, galvaniškai izoliuotas nuo kitų grandinių ir viena nuo kitos. RIP stebi ne tik įėjimo ir išėjimo įtampų buvimą ar nebuvimą, bet ir jų nukrypimus nuo normos. Galvaninis informacijos išėjimų izoliavimas labai supaprastina jų prijungimą prie bet kokio tipo gaisro signalizacijos ir automatikos įrenginių.

Visi į gaisro signalizaciją įtraukti prietaisai ir prietaisai priklauso pirmajai maitinimo patikimumo kategorijai. Tai reiškia, kad montuojant priešgaisrinę signalizaciją būtina įdiegti nepertraukiamo maitinimo sistemą. Jei objekte yra du nepriklausomi aukštos įtampos maitinimo įėjimai arba galimybė naudoti dyzelinį generatorių, tuomet galima sukurti ir pritaikyti automatinio perdavimo jungiklio (ATS) grandinę. Nesant tokios galimybės Nepertraukiamo maitinimo šaltinis yra priverstas kompensuoti perteklinį maitinimo šaltinį su įmontuota arba išorine žemos įtampos baterija. Pagal SP 513130-2009 baterijos talpa parenkama pagal apskaičiuotą visų (ar grupės) priešgaisrinės signalizacijos įrenginių suvartojimą, atsižvelgiant į jų veikimo užtikrinimą atsarginė galia budėjimo režimu 24 valandas plius 1 valandą žadintuvo režimu. Taip pat, skaičiuojant minimalią akumuliatoriaus talpą, būtina atsižvelgti į darbinę temperatūrą, iškrovos charakteristikas ir tarnavimo laiką buferio režimu.

Norint padidinti RIP veikimo laiką atsarginiu režimu, prie RIP-12 isp.15, RIP-12 isp.16, RIP-12 isp.17, RIP-24 isp.11 galima prijungti papildomas baterijas (2 vnt.). , RIP-24 isp.15 .) su 17A*h talpa, sumontuota Box-12 isp.01 (Box-12/34M5-R), skirta RIP su 12V išėjimo įtampa ir Box 24 isp.01 (Box- 24/17M5-R), skirta RIP, kurios išėjimo įtampa yra 24 V . Šie prietaisai pateikiami metaliniame korpuse. Šie mikroprocesoriumi valdomi gaminiai turi apsaugos elementus nuo viršsrovių, poliškumo pakeitimo ir akumuliatoriaus perkrovimo. Informacija RIP perduodama apie kiekvienos BOX įdėtos baterijos būseną naudojant dviejų laidų sąsają. Visi kabeliai, skirti Box prijungti prie RIP, yra įtraukti į jų pristatymo paketą.

Patalpose, kuriose keliami specialūs priešgaisrinės signalizacijos veikimo patikimumo reikalavimai, galite naudoti maitinimo šaltinius su įmontuota RS-485 sąsaja: RIP-12 isp.50 (RIP-12-3/17M1-R-RS), RIP-12 isp.51 (RIP-12-3/17P1-P-RS), RIP-12 isp.54 (RIP-12-2/7P2-R-RS), RIP-12 isp.56 (RIP-12) -6/80M3-P-RS), RIP-12 isp.60 (RIP-12-3/17M1-R-Modbus), RIP-12 isp.61 (RIP-12-3/17P1-R-Modbus), RIP-24 isp.50 (RIP-24-2/7M4-R-RS), RIP-24 isp.51 (RIP-24-2/7P1-P-RS), RIP-24 isp.56 (RIP-24) -4/40M3-P- RS), RIP-48 isp.01 (RIP-48-4/17M3-R-RS), kurios veikimo metu nuolat matuoja tinklo įtampą, akumuliatoriaus įtampą, išėjimo įtampą ir išėjimo srovę, matuoja baterijos talpą ir išmatuotas reikšmes perduokite (pagal pageidavimą) į nuotolinio valdymo pultą S2000M arba Orion Pro darbo stotį. Be to, šie šaltiniai užtikrina šiluminę akumuliatoriaus įkrovimo įtampos kompensaciją ir taip prailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Naudojant šiuos maitinimo šaltinius, naudojant RS-485 sąsają, nuotolinio valdymo pulte S2000M arba kompiuteryje su Orion Pro darbo stotimi, galite gauti šiuos pranešimus: „Tinklo gedimas“ (tinklo įtampa žemesnė nei 150 V arba didesnė nei 250 V ), „Maitinimo perkrova“ ( RIP išėjimo srovė didesnė nei 3,5 A), „Įkroviklio gedimas“ (įkroviklis nesuteikia įtampos ir srovės akumuliatoriui (AB) įkrauti nurodytose ribose), „Įkroviklio gedimas maitinimas“ (jei išėjimo įtampa mažesnė nei 10 V arba didesnė kaip 14,5 V ), „Akumuliatoriaus gedimas“ (įtampa (baterija) žemesnė už normalią, arba jos vidinė varža didesnė už didžiausią leistiną), „Baterijos aliarmas“ (RPC dėklas). yra atidarytas), „Išėjimo įtampos atjungimas“. RIP turi šviesos indikaciją ir garsinį įvykių signalą.

Jei objekto maitinimo grandinėje nėra apsaugos nuo viršįtampių įtaisų (SPD), arba kaip papildomą apsaugos lygį, rekomenduojama įrengti apsauginius tinklo blokus BZS arba BZS isp.01, statant juos tiesiai prie tinklo įvadų. pertekliniai maitinimo šaltiniai ar kita įranga, maitinama tiesiogiai iš kintamosios srovės 220 V tinklo. Šiuo atveju, norint automatiškai atkurti sistemos funkcionalumą, naudojamas BZS isp.01.

Norint paskirstyti apkrovos srovę, slopinti kelių vartotojų įrenginių tarpusavio trukdžius ir apsaugoti nuo perkrovų kiekviename iš 8 kanalų, rekomenduojama naudoti apsauginius perjungimo blokus BZK isp.01 ir BZK isp.02.

Kompaktiškam priešgaisrinės signalizacijos ir automatikos įrenginių išdėstymui vietoje gali būti naudojamos spintos su pertekliniais maitinimo šaltiniais: ShPS-12, ShPS-12 isp.01, ShPS-12 isp.02, ShPS-24, ShPS-24 isp.01, ShPS-24 isp.02.

Šie įrenginiai yra metalinė spintelė, kurioje galima montuoti ISO Orion įrenginius: Signal-10, Signal-20P, S2000-4, S2000-KDL, S2000-KPB, S2000- SP1, "S2000-PI" ir kitus, kurie gali būti montuojamas ant DIN bėgelio. Prietaisus taip pat galima montuoti ant priekinių durų, naudojant papildomus DIN bėgelius, esančius MK1 montavimo komplekte. ~220 V grandinės yra apsaugotos automatiniai jungikliai. Spintoje yra du įkraunamos baterijos 12 V, kurių talpa 17 A*h.

Spintos viduje yra:

  • maitinimo modulis MIP-12-3A RS su 12V išėjimo įtampa ir 3A srove „ShPS-12“;
  • arba maitinimo modulis MIP-24-2A RS su 24V išėjimo įtampa ir 2A srove „ShPS-24“;
  • perjungimo blokas BK-12" arba BK-24, leidžiantis organizuoti:
    • septyni maitinimo kanalai įrenginiams su asmeninė apsauga nuo viršsrovių;
    • septynių įrenginių prijungimas prie RS-485 sąsajos linijos ir tinklo valdiklio prie išvesties su „sustiprinta“ apsauga išoriniams įrenginiams prijungti;
  • automatiniai jungikliai galios modulių ir papildomų prijungtų vartotojų apsaugai nuo viršsrovių, kurių vardinė maitinimo įtampa 220 V, 50 Hz.

ShPS-12 isp.01/ShPS-24 isp.01 yra su langu, pro kurį galima vizualiai stebėti viduje sumontuotus įrenginius. ShPS-12 isp.02/ShPS-24 isp.02 korpuso apsaugos laipsnis yra IP54.

Priešgaisrinė signalizacija (FS) – tai techninių priemonių visuma, kurios tikslas – aptikti gaisrą, dūmus ar gaisrą ir apie tai laiku pranešti asmeniui. Jo pagrindinė užduotis – išgelbėti gyvybes, sumažinti žalą ir išsaugoti turtą.

Jį gali sudaryti šie elementai:

  • Priešgaisrinės signalizacijos valdymo įtaisas (FPKP)– visos sistemos smegenys, kontroliuoja kilpas ir jutiklius, įjungia ir išjungia automatiką (gaisro gesinimą, dūmų šalinimą), valdo sirenas ir perduoda signalus į saugos įmonės ar vietinio dispečerio nuotolinio valdymo pultą (pvz. Apsauginis);
  • Įvairių tipų jutikliai, kuris gali reaguoti į tokius veiksnius kaip dūmai, atvira liepsna ir šiluma;
  • Priešgaisrinės signalizacijos kilpa (SHS)– tai ryšio linija tarp jutiklių (detektorių) ir valdymo pulto. Jis taip pat tiekia maitinimą jutikliams;
  • Pranešėjas- prietaisas skirtas atkreipti dėmesį, yra šviesos - stroboskopinės lempos, o garso - sirenos.

Pagal kilpų valdymo metodą priešgaisrinės signalizacijos skirstomos į šiuos tipus:

PS slenksčių sistema

Jis taip pat dažnai vadinamas tradiciniu. Šio tipo veikimo principas pagrįstas pasipriešinimo keitimu priešgaisrinės signalizacijos sistemos kilpoje. Jutikliai gali būti tik dviejų fizinių būsenų "norma"Ir "Ugnis“ Jei aptinkamas gaisro faktorius, jutiklis pakeičia savo vidinę varžą ir valdymo pultas siunčia aliarmo signalą į kilpą, kurioje yra sumontuotas šis jutiklis. Ne visada įmanoma vizualiai nustatyti gaiduko vietą, nes V slenkstinės sistemos Vienoje kilpoje įrengiama vidutiniškai 10-20 gaisro detektorių.

Norint nustatyti kilpos gedimą (o ne jutiklių būseną), naudojamas linijos pabaigos rezistorius. Jis visada montuojamas kilpos gale. Naudojant ugnies taktiką „PS, suaktyvintas dviejų detektorių“, gauti signalą "dėmesys" arba "gaisro galimybė" Kiekviename daviklyje sumontuota papildoma varža. Tai leidžia naudoti automatinės sistemos gaisro gesinimas objekte ir galimų klaidingų pavojaus signalų bei turto sugadinimo pašalinimas. Automatinė gaisro gesinimo sistema įsijungia tik tuo atveju, kai vienu metu suveikia du ar daugiau detektorių.

PPKP "Granitas-5"

Šie PPCP gali būti klasifikuojami kaip slenksčio tipai:

  • "Nota" serija, kurią gamina Argus-Spectrum
  • VERS-PK, gamintojas VERS
  • „Granit“ serijos prietaisai, kuriuos gamina NPO „Sibirsky Arsenal“
  • Signal-20P, Signal-20M, S2000-4, NPB Bolid ir kitų gaisro gesinimo priemonių gamintojas.

Tradicinių sistemų pranašumai yra paprastas montavimas ir maža įrangos kaina. Reikšmingiausi trūkumai yra priešgaisrinių signalizacijų aptarnavimo nepatogumai ir didelė klaidingų pranešimų tikimybė (atsparumas gali skirtis nuo daugelio veiksnių, jutikliai negali perduoti informacijos apie dulkių lygį), kurių skaičių galima sumažinti tik naudojant kitokio tipo pastotę. ir įranga.

Adreso-slenksčio PS sistema

Pažangesnė sistema gali automatiškai periodiškai tikrinti jutiklių būseną. Skirtingai nuo slenksčio signalizacijos, veikimo principas pagrįstas kitokiu apklausos jutiklių algoritmu. Kiekvienam detektoriui priskiriamas unikalus adresas, leidžiantis valdymo pultui juos atskirti ir suprasti konkrečią gedimo priežastį ir vietą.

Taisyklių kodeksas SP5.13130 ​​leidžia įrengti tik vieną adresuojamą detektorių, jei:

  • PS nekontroliuoja priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro gesinimo įrenginių ar 5 tipo gaisro perspėjimo sistemų ar kitos įrangos, kuri dėl paleidimo gali sukelti materialinių nuostolių ir sumažinti žmonių saugą;
  • patalpos, kurioje sumontuotas gaisro detektorius, plotas nėra didesnis nei plotas, kuriam suprojektuotas tokio tipo jutiklis (galite tai patikrinti naudodamiesi jo technine dokumentacija);
  • stebimas jutiklio veikimas ir gedimo atveju generuojamas „gedimo“ signalas;
  • Sugedusį detektorių galima pakeisti, taip pat aptikti pagal išorinę indikaciją.

Adresuojamo slenksčio signalizacijos jutikliai jau gali būti kelių fizinių būsenų – "norma", "Ugnis", "sutrikimas", "dėmesys", "dulkėtas" ir kiti. Tokiu atveju jutiklis automatiškai persijungia į kitą būseną, kuri leidžia nustatyti gedimo ar gaisro vietą detektoriaus tikslumu.

PPKP „Dozor-1M“

Adreso slenksčio tipo gaisro signalizacija apima šiuos valdymo pultus:

  • Signal-10, oro pagalvės Bolid gamintojas;
  • Signal-99, gaminamas PromServis-99;
  • „Nita“ pagaminta „Dozor-1M“ ir kiti gaisro gesinimo įrenginiai.

Adresuojama analoginė sistema PS

Iki šiol pažangiausias priešgaisrinės signalizacijos tipas. Jis turi tokias pačias funkcijas kaip ir adresuojamos slenkstinės sistemos, tačiau skiriasi tuo, kaip apdoroja jutiklių signalus. Sprendimas pereiti prie "Ugnis" ar bet kuri kita sąlyga, tai priima valdymo pultas, o ne detektorius. Tai leidžia pritaikyti priešgaisrinės signalizacijos veikimą pagal išoriniai veiksniai. Valdymo pultas vienu metu stebi įdiegtų įrenginių parametrų būseną ir analizuoja gautas reikšmes, kurios gali žymiai sumažinti klaidingų aliarmų tikimybę.

Be to, tokios sistemos turi neginčijamą pranašumą – galimybę naudoti bet kokią adresų linijos topologiją – padanga, žiedas Ir žvaigždė. Pavyzdžiui, nutrūkus žiedo linijai, ji bus padalinta į dvi nepriklausomas laidų kilpas, kurios visiškai išlaikys savo funkcionalumą. Žvaigždės tipo linijose galite naudoti specialius trumpojo jungimo izoliatorius, kurie nustatys linijos pertrūkio ar trumpojo jungimo vietą.

Tokias sistemas labai patogu prižiūrėti, nes Detektorius, kuriuos reikia išvalyti arba pakeisti, galima nustatyti realiu laiku.

Adresuojamas analoginis gaisro signalizacijos tipas apima šiuos valdymo pultus:

  • Dviejų laidų ryšio linijos valdiklis S2000-KDL, pagamintas NPB Bolid;
  • Adresuojamųjų prietaisų serija „Rubezh“, pagaminta „Rubezh“;
  • RROP 2 ir RROP-I (priklausomai nuo naudojamų jutiklių), kuriuos gamina Argus-Spectrum;
  • ir daugelis kitų įrenginių bei gamintojų.

Adresinės analoginės priešgaisrinės signalizacijos sistemos schema PPKP S2000-KDL pagrindu

Renkantis sistemą, dizaineriai atsižvelgia į visus reikalavimus įgaliojimai kliento ir atkreipkite dėmesį į veikimo patikimumą, kainą montavimo darbai ir įprastinės priežiūros reikalavimus. Kai paprastesnės sistemos patikimumo kriterijus pradeda mažėti, dizaineriai pereina prie aukštesnio lygio.

Radijo kanalų parinktys naudojamos tais atvejais, kai kabelių klojimas tampa ekonomiškai nenaudingas. Tačiau ši parinktis reikalauja daugiau pinigų techninei priežiūrai ir prietaisų veikimui palaikyti, nes periodiškai keičiamos baterijos.

Priešgaisrinės signalizacijos sistemų klasifikacija pagal GOST R 53325–2012

Priešgaisrinės signalizacijos sistemų tipai ir tipai, taip pat jų klasifikacija pateikti GOST R 53325–2012 „Gaisro gesinimo įranga. Gaisrinė automatinė įranga. Yra dažni Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“.

Aukščiau jau aptarėme adresuojamas ir neadresuojamas sistemas. Čia galima pridurti, kad pirmieji leidžia montuoti neadresuotus gaisro detektorius per specialius ilgintuvus. Prie vieno adreso galima prijungti iki aštuonių jutiklių.

Atsižvelgiant į informacijos, perduodamos iš valdymo pulto į jutiklius, tipą, jie skirstomi į:

  • analoginis;
  • slenkstis;
  • sujungti.

Pagal bendrą informacinį pajėgumą, t.y. Bendras prijungtų įrenginių ir kilpų skaičius yra padalintas į įrenginius:

  • mažas informacijos pajėgumas (iki 5 shs);
  • vidutinis informacinis pajėgumas (nuo 5 iki 20 shs);
  • didelė informacijos talpa (daugiau nei 20 shs).

Pagal informacijos turinį, kitu atveju pagal galimą išduodamų pranešimų skaičių (gaisras, gedimas, dulkės ir kt.) jie skirstomi į įrenginius:

  • mažas informacijos turinys (iki 3 pranešimų);
  • vidutinio dydžio informacijos turinys (nuo 3 iki 5 pranešimų);
  • didelis informacijos turinys (nuo 3 iki 5 pranešimų);

Be šių parametrų, sistemos klasifikuojamos pagal:

  • Ryšio linijų fizinis įgyvendinimas: radijo kanalas, laidas, kombinuotas ir šviesolaidinis;
  • Pagal sudėtį ir funkcionalumą: nenaudojant produktų Kompiuterinė technologija, naudojant SVT ir jo naudojimo galimybę;
  • Valdymo objektas. Kontrolė įvairūs nustatymai gaisro gesinimo priemonės, dūmų šalinimo priemonės, įspėjimo priemonės ir kombinuotos;
  • Išplėtimo galimybės. Neišplečiamas arba plečiamas, todėl galima montuoti korpuse arba atskirai prijungti papildomus komponentus.

Įspėjimo apie gaisrą sistemų tipai

Pagrindinė įspėjimo ir evakuacijos valdymo sistemos (WEC) užduotis – laiku pranešti žmonėms apie kilusį gaisrą, siekiant užtikrinti saugumą ir operatyvų evakuaciją iš dūmų pripildytų patalpų ir pastatų į saugią zoną. Pagal federalinį įstatymą-123 „Priešgaisrinės saugos reikalavimų techninės taisyklės“ ir SP 3.13130.2009, jie skirstomi į penkis tipus.

Pirmasis ir antrasis SOUE tipai

Dauguma mažų ir vidutinių objektų, pagal priešgaisrinės saugos standartus, turi įrengti pirmo ir antrojo tipo įspėjimus.

Tuo pačiu metu pirmajam tipui būdingas privalomas garsinės sirenos buvimas. Antrajam tipui pridedami „išėjimo“ šviesos ženklai. Priešgaisrinė signalizacija turi įsijungti vienu metu visose patalpose, kuriose nuolat arba laikinai gyvena.

Trečiasis, ketvirtasis ir penktasis SOUE tipai

Šie tipai nurodo automatizuotos sistemos, įspėjimo suaktyvinimas visiškai priskiriamas automatizavimui, o žmogaus vaidmuo valdant sistemą yra sumažintas.

Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo tipo SOUE atveju pagrindinis pranešimo būdas yra kalba. Perduodami iš anksto sukurti ir įrašyti tekstai, leidžiantys evakuaciją atlikti kuo efektyviau.

3 tipo papildomai naudojami šviečiantys „išvažiavimo“ ženklai ir reguliuojama pranešimo tvarka – pirmiausia aptarnaujantis personalas, o paskui visi kiti specialiai sukurta tvarka.

4 tipo yra reikalavimas palaikyti ryšį su valdymo patalpa perspėjimo zonos viduje, taip pat papildomi šviesos indikatoriai judėjimo krypčiai. Penktas tipas, apima viską, kas yra išvardinta pirmuose keturiuose, taip pat pridedamas reikalavimas atskirai įtraukti šviesos ženklus kiekvienai evakuacijos zonai, numatytas pilnas perspėjimo sistemos valdymo automatizavimas ir kelių evakuacijos maršrutų iš kiekvienos įspėjimo zonos organizavimas. .