Jungiant skirtingo skersmens laidus nuosekliai, maksimali apkrovos srovė bus nustatoma pagal mažesnio skersmens laido skerspjūvį. Pavyzdžiui, buvo atlikta jungtis tarp varinių laidų, kurių skersmuo 1,6 mm ir 2 mm. Tokiu atveju maksimali elektros laidų apkrovos srovė, kuri nustatoma pagal lentelę, bus 10 A, o ne 16 A, kaip 2 mm skersmens laido.

Elektros laidų sujungimas sukant

Dar visai neseniai atliekant elektros instaliaciją laidų sujungimas buvo labiausiai paplitęs sukimas, o dėl jo prieinamumo tereikėjo peilio ir replių. Tačiau, remiantis statistika, sukimas yra nepatikimas būdas prijungti laidininkus.

Pagal elektros instaliacijos taisykles (PUE), susuktos jungtys tiesiant elektros laidus draudžiamos. Tačiau, nepaisant pastebėtų trūkumų, sukimo metodas šiuo metu yra plačiai naudojamas. Silpnos srovės grandinių laidininkų sujungimas sukant, laikantis tam tikrų taisyklių, yra gana pagrįstas.

Nuotrauka kairėje rodo, kaip sukimas yra nepriimtinas. Jei vienas laidininkas yra susuktas aplink kitą, tokios jungties mechaninis stiprumas bus nepakankamas. Sukdami laidus turite padaryti mažiausiai tris laidus vieną aplink kitą. Vidurinėje nuotraukoje sukimas atliktas teisingai, tačiau varinis laidininkas susuktas aliuminiu, o tai neleistina, nes kai varis liečiasi su aliuminiu, susidaro didesnė nei 0,6 mV emf.

Dešinėje esančioje nuotraukoje varinių ir aliuminio laidų susukimas atliktas teisingai, nes varinė viela prieš sukimą yra alavuota litu. Galite vienu metu susukti kelis laidus paskirstymo dėžė, kartais susisuka iki 6 laidų, įvairaus skersmens laidų ir nuo skirtingi metalai, suvyta viela su vientisa viela. Tik suvytą vielą reikia padaryti viengyslį, pirmiausia lituojant litu.

Elektros laidų sujungimas litavimo būdu

Varinių laidų sujungimas su aukštos kokybės litavimu yra patikimiausias ir praktiškai nenusileidžia vientisai vielai. Visi aukščiau pateikti susuktų laidų pavyzdžiai, išskyrus aliuminį ir blizgučius, kai prieš sukant ir lituojant juos lydmetaliais, bus patikimi lygiaverčiai kietiems laidams. Vienintelis trūkumas yra papildomas darbas, tačiau tai verta.

Jei reikia prijungti porą laidų, o susukti laidininkai turi būti nukreipti skirtingomis kryptimis, tada naudojamas šiek tiek kitoks sukimo tipas.

Užauginęs dvi poras dvigubi laidai taikant žemiau aprašytą metodą, galima gauti kompaktišką ir gražią jungtį, sukant tiek viengysles, tiek suvytusias laidininkų poras. Šis sukimo būdas gali būti sėkmingai naudojamas, pavyzdžiui, sujungiant nutrūkusius laidus sienoje, pratęsiant laidą perkeliant rozetę ar jungiklį iš vienos sienos vietos į kitą, remontuojant ar ilginant nešančio laido ilgį.

Norint gauti patikimą ir gražią jungtį, reikia sureguliuoti laidų galų ilgį su 2-3 cm poslinkiu.

Susukite laidininkus poromis. Su tokiu sukimu viengysliui laidui užtenka dviejų, o daugiagyslei – penkių.

Jei planuojate paslėpti posūkį po gipsu ar kitame neprieinama vieta, tada posūkiai turi būti lituojami. Po litavimo reikia vaikščioti per litavimą švitrinis popierius pašalinti aštrius lydmetalio varveklius, kurie gali prasiskverbti arba išsikišti iš izoliacijos. Galite apsieiti be litavimo, jei jungtis yra prieinama ir srovės, tekančios per laidininkus, nėra didelės, tačiau jungties patvarumas be litavimo bus daug mažesnis.

Dėl sukimo taškų pasislinkimo nereikia izoliuoti kiekvienos jungties atskirai. Iš abiejų pusių išilgai laidininkų pritvirtiname izoliacinės juostos juostelę. Galiausiai reikia suvynioti dar tris izoliacinės juostos sluoksnius. Pagal Elektros saugos taisyklių reikalavimus turi būti ne mažiau kaip trys sluoksniai.

Aukščiau aprašytu būdu sujungtus ir lituotus laidus galima saugiai kloti sienoje ir tinkuoti ant viršaus. Prieš montuodami, jungtį patartina apsaugoti vinilchlorido vamzdeliu, iš anksto uždėtu ant vienos iš laidų porų. Aš tai dariau daug kartų, o patikimumą patvirtino laikas.

Jungiamieji laidai jungiamosiose dėžutėse

Kai persikėliau į 1958 m. pastatytą butą ir pradėjau remontuoti, iš karto susidūriau su apšvietimo lempučių mirksėjimu kartu su plaktuko smūgiais į sienas. Iškilo pirminė remonto užduotis – paskirstymo dėžių auditas. Jas atidarius paaiškėjo, kad susuktuose variniuose laiduose yra prastas kontaktas. Norint atkurti kontaktą, reikėjo atjungti posūkius, švitriniu popieriumi nuvalyti laidų galus ir vėl susukti.

Bandydamas atsijungti, susidūriau su iš pažiūros neįveikiama kliūtimi. Laidų galai nulūžo net be jokių pastangų. Laikui bėgant varis prarado savo elastingumą ir tapo trapus. Nuplėšiant laidą izoliacija, matyt, peilio ašmenimis buvo supjaustyta apskritimu ir padarytos įpjovos. Būtent šiose vietose viela nutrūko. Varis sukietėjo dėl temperatūros svyravimų.

Vario, skirtingai nei juodųjų metalų, elastingumą galite atkurti kaitindami iki raudonos spalvos ir greitai atvėsinę. Bet už Ši byla Toks požiūris yra nepriimtinas. Laidų galai liko ne ilgesni nei 4 cm.. Pajungti nebuvo pasirinkimo. Tiesiog lituoti.

Atidengiau laidus lituokliu, išlydžiau izoliaciją, alavavau litu, surišau į grupes alavuota varine viela ir užpildžiau litu, naudodama 60 vatų lituoklį. Iš karto kyla klausimas: kaip lituoti laidus jungiamojoje dėžutėje, jei elektros instaliacija yra išjungta? Atsakymas paprastas, naudojant bateriją maitinamą lituoklį.


Taigi atnaujinau jungtis visose jungiamosiose dėžutėse, kiekvienai skirdamas ne daugiau kaip 1 valandą. Esu visiškai įsitikinęs užmegztų jungčių patikimumu ir tai patvirtino nuo to laiko praėję 18 metų. Štai vienos mano dėžės nuotrauka.

Prieškambaryje išlyginus sienas su Rotband ir įrengiant įtempiamas lubas, trukdė paskirstymo dėžės. Turėjau juos visus atidaryti, ir pasitvirtino litavimo jungties patikimumas, jie buvo puikios būklės. Todėl visas dėžes drąsiai paslėpiau sienoje.

Šiuo metu praktikuojamos jungtys naudojant Wago plokščių spyruoklinių gnybtų bloką, labai sumažina montavimo darbų laiką, tačiau yra daug prastesnis nei litavimo jungčių patikimumas. O jei bloke nėra spyruoklinių kontaktų, jie stiprios srovės grandinėse jungtis daro visiškai nepatikimus.

Mechaninis laidų sujungimas

Litavimas yra patikimiausias jungiamųjų laidų ir kontaktų tipas. Tačiau jis turi trūkumų - susidarančių jungčių neatskiriamumas ir didelis darbo sudėtingumas. Todėl labiausiai paplitęs laidų sujungimas su elektros prietaisų kontaktais yra srieginis, varžtai arba veržlės. Norint užtikrinti tokio tipo ryšio patikimumą, būtina jį atlikti teisingai.

Linijinis plėtimasis dėl temperatūros pokyčių metalams skiriasi. Ypač stipriai savo linijinius matmenis keičia aliuminis, tada mažėjančia tvarka žalvaris, varis ir geležis. Todėl laikui bėgant tarp sujungtų metalų kontakto susidaro tarpas, padidinantis kontakto varžą. Dėl to varžtus reikia periodiškai priveržti, kad būtų užtikrintas patikimas sujungimas.

Norint pamiršti apie priežiūrą, po varžtais sumontuojamos papildomos įpjovos poveržlės, vadinamos split poveržlėmis arba Grover poveržlėmis. Grover parenka atsirandančius tarpus ir taip užtikrina aukštą kontaktų patikimumą.


Neretai elektrikai tingi ir nesusuka laido galo į žiedą. Pasirinkus šią parinktį, laido kontaktinis plotas su elektros prietaiso kontaktine padėklu bus daug kartų mažesnis, o tai sumažina kontakto patikimumą.

Jei suformuotas vielos žiedas plaktuku ant priekalo šiek tiek išlyginamas, kontaktinis plotas padidės kelis kartus. Tai ypač aktualu formuojant žiedą suvyta viela, lituojamas lydmetaliu. Vietoj plaktuko plokštumą galite suteikti dilde, šiek tiek nušlifuodami žiedą kontaktų sąlyčio vietose.


Taip ir reikia daryti idealus srieginis laidų sujungimas su elektros prietaisų kontaktinėmis trinkelėmis.

Kartais reikia sujungti varinius ir aliuminio laidininkus, kurių skersmuo didesnis nei 3 mm. Šiuo atveju labiausiai prieinama yra srieginė jungtis.

Izoliacija pašalinama nuo laidų iki keturių varžtų skersmenų ilgio. Jei venos yra padengtos oksidu, tada jis pašalinamas švitriniu popieriumi ir susidaro žiedai. Ant varžto uždedama spyruoklinė poveržlė, paprasta poveržlė, vieno laidininko žiedas, paprasta poveržlė, kito laidininko žiedas, poveržlė ir galiausiai – veržlė, įsukant varžtą, į kurį priveržiama visa pakuotė, kol spyruoklinė poveržlė ištiesinta.

Laidininkams, kurių gyslos skersmuo yra iki 2 mm, pakanka M4 varžto. Ryšys paruoštas. Jei laidai pagaminti iš to paties metalo arba jungiant aliuminio laidą prie varinės vielos, kurios galas yra alavuotas, tada tarp laidų žiedų nereikia dėti poveržlės. Jei varinė viela yra suvyta, pirmiausia ji turi būti alavuota lydmetaliu.

Laidų sujungimas su gnybtų bloku

Laidus su maža srovės apkrova galima prijungti naudojant gnybtų blokus. Struktūriškai visi gnybtų blokai yra sukonstruoti vienodai. Į korpuso šukas, pagamintas iš plastiko arba karbolito, įkišami storasieniai žalvariniai vamzdžiai, kurių šonuose yra dvi srieginės skylės. Sujungiami laidai įkišti į priešingus vamzdžio galus ir tvirtinami.

Vamzdžiai yra skirtingo skersmens ir parenkami priklausomai nuo jungiamų laidų skersmenų. Į vieną vamzdelį galite įkišti tiek laidų, kiek leidžia jo vidinis skersmuo.


Nors laidų sujungimo gnybtuose patikimumas yra mažesnis nei jungiant litavimo būdu, elektros instaliacijai sugaištama daug mažiau laiko. Neabejotinas gnybtų blokų pranašumas yra galimybė prisijungti elektros instaliacija vario ir aliuminio laidai, nes žalvariniai vamzdžiai yra padengti chromu arba nikeliu.

Renkantis gnybtų bloką, reikia atsižvelgti į srovę, kuri tekės per įjungtus elektros laidų laidus ir reikalinga suma gnybtai šukose. Ilgas šukes galima supjaustyti į kelias trumpas.

Laidų sujungimas naudojant gnybtų bloką
su Wago plokščiu spyruokliniu spaustuku

Plačiai naudojami Vokietijos gamintojo gnybtų blokai su plokščiais spyruokliniais gnybtais Wago (Wago). „Wago“ gnybtų blokai yra dviejų konstrukcijų. Vienkartinis, kai laidas įkišamas be galimybės išimti, ir su svirtimi, kuri leidžia lengvai tiek įkišti, tiek išimti laidus.

Nuotraukoje pavaizduotas Wago vienkartinis gnybtų blokas. Jis skirtas prijungti bet kokio tipo viengyslius laidus, įskaitant varį ir aliuminį, kurių skerspjūvis yra nuo 1,5 iki 2,5 mm 2. Gamintojo teigimu, blokas skirtas elektros instaliacijai jungti jungiamosiose ir skirstomosiose dėžutėse, kurių srove iki 24 A, bet abejoju. Manau, kad neverta apkrauti Wago gnybtų didesne nei 10 A srove.

Wago spyruokliniai gnybtų blokai yra labai patogūs sietynų sujungimui ir laidų sujungimui jungiamosiose dėžutėse. Pakanka tik jėga įkišti laidą į bloko angą, ir jis bus patikimai pritvirtintas. Norint nuimti laidą iš bloko, reikės didelės jėgos. Nuėmus laidus gali atsirasti spyruoklinio kontakto deformacija ir patikimas ryšys pakartotinis prisijungimas negarantuojamas. Tai didelis vienkartinio gnybtų bloko trūkumas.

Patogesnis Wago gnybtų blokas yra daugkartinis ir turi oranžinę svirtį. Tokie gnybtų blokai leidžia prijungti ir, jei reikia, atjungti bet kokius elektros laidus, viengyslius, daugiagyslius, aliuminio bet kokiu deriniu, kurio skerspjūvis yra nuo 0,08 iki 4,0 mm 2. Vardinė srovei iki 34 A.

Pakanka nuimti nuo laido 10 mm izoliacijos, pakelti oranžinę svirtį į viršų, įkišti laidą į gnybtą ir grąžinti svirtį į pradinę padėtį. Viela bus patikimai pritvirtinta gnybtų bloke.

Wago gnybtų blokas yra modernus būdas be įrankių greitai ir patikimai sujungti laidus, tačiau yra brangesnis nei tradiciniai prijungimo būdai.

Nuolatinis laidų sujungimas

Kai kuriais atvejais, kai ateityje neketinama jungti laidų, juos galima sujungti nuolatiniu būdu. Šio tipo sujungimas yra labai patikimas ir patartinas sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, sujungiant nichromo spiralės galus variniais srovės laidais lituoklyje.

Plonų laidų sujungimas užspaudžiant

Paprastas ir patikimas būdas prijungti laidų šerdis yra užspaudimas. Vielos sruogos įkišamos į vario arba aliuminio vamzdžio gabalėlį, priklausomai nuo jungiamų laidų metalo, o vamzdelis per vidurį prispaudžiamas įrankiu, vadinamu presinėmis replėmis.


Suspaudimu galima sujungti tiek viengyslius, tiek suvytusius laidus bet kokiais deriniais. Vamzdžio skersmuo turi būti parenkamas atsižvelgiant į bendrą laidininkų skerspjūvį. Pageidautina, kad laidininkai tvirtai priglustų. Tada ryšio patikimumas bus didelis. Jei suvytoje vieloje laidininkai yra susukti, tada juos reikia išvystyti ir ištiesinti. Nereikia susukti vielos gijų kartu. Paruošti laidininkai įkišami į vamzdelį ir užspaudžiami presinėmis replėmis. Ryšys paruoštas. Belieka tik izoliuoti jungtį.

Parduodami presavimo antgaliai, jau su izoliaciniu dangteliu. Užspaudimas atliekamas suspaudžiant vamzdelį kartu su dangteliu. Ryšys iš karto izoliuojamas. Kadangi dangtelis pagamintas iš polietileno, užspaudimo metu jis deformuojasi ir tvirtai laikosi, užtikrinant patikimą jungties izoliaciją.

Sujungimo užspaudžiant trūkumas yra specialių presavimo nasrų poreikis. Reples galite pasigaminti patys, naudodami reples su šoninėmis pjaustyklėmis. Turite apvalinti šoninius pjovimo peilius ir viduryje padaryti griovelį. Po tokio replių modifikavimo šoninių pjaustytuvų kraštai taps buki ir nebegalės įkąsti, o tik spausti.

Didesnių skerspjūvių laidų sujungimas presavimo būdu

Didesnio skerspjūvio elektros laidams sujungti, pavyzdžiui, namų maitinimo skyduose, naudojamos specialios antgaliai, kurie užspaudžiami universaliomis presinėmis replėmis, pavyzdžiui, PC, PKG, PMK ir PKG tipai.


Norint suspausti kiekvieną standartinio dydžio antgalį ar movą, reikia savo matricos ir perforatoriaus, kurių rinkinys paprastai įtraukiamas į replių komplektą.

Norint užspausti antgalį ant vielos, pirmiausia nuo laido pašalinama izoliacija, viela įkišama į antgalio angą ir įkišama tarp matricos ir perforatoriaus. Suspaudimui naudojamos ilgos spaudos replių rankenos. Antgalis deformuotas, užspaudžiamas laidas.

Norint teisingai parinkti vielos matricą ir perforatorių, jie paprastai yra pažymėti, o ant matricos firminės presinės replės turi graviravimą, skirtą užspausti, kokiam vielos skerspjūviui yra skirta matrica. Ant galiuko įspaustas skaičius 95 reiškia, kad ši matrica skirta įspausti į 95 mm 2 skerspjūvio vielos galą.

Laidų sujungimas kniede

Jis pagamintas naudojant sraigtinio sujungimo technologiją, tik vietoj varžto naudojama kniedė. Trūkumai yra tai, kad neįmanoma išardyti ir specialių įrankių poreikis.


Nuotraukoje parodytas varinių ir aliuminio laidininkų sujungimo pavyzdys. Daugiau informacijos apie varinių ir aliuminio laidų prijungimą aprašyta svetainės straipsnyje „Aliuminio laidų sujungimas“. Norint sujungti laidus kniedė, pirmiausia ant kniedės reikia uždėti aliuminio laidininką, tada spyruoklinę poveržlę, tada varinę ir plokščią poveržlę. Į kniedžių pistoletą įkiškite plieninį strypą ir suspauskite jo rankenas, kol pasigirs spragtelėjimas (taip nupjaunamas plieninio strypo perteklius).

Jungiant laidininkus iš to paties metalo, tarp jų nereikia dėti skeltos poveržlės (augiklio), o griovelį ant kniedės uždėti pirma arba antra paskutinė, paskutinė turi būti paprasta poveržlė.

Nutrūkusių laidų prijungimas sienoje

Remontas turėtų prasidėti nuo labai kruopštaus gipso pašalinimo pažeistų laidų srityje. Šis darbas atliekamas kaltu ir plaktuku. Kaip kaltą tiesiant elektros laidus sienoje dažniausiai naudoju strypą iš sulūžusio atsuktuvo su paaštrintu peilio galu.

Sujungimo variniai laidai nutrūkę sienoje

Paimkite varinės vielos gabalėlį, kurio skerspjūvis ne mažesnis už nutrūkusios vielos skerspjūvį. Šis vielos gabalas taip pat padengtas litavimo sluoksniu. Šio įdėklo ilgis turi užtikrinti bent 10 mm persidengimą per sujungtus laidų galus.


Įdėklas yra prilituotas prie jungiamųjų galų. Lydmetalis neturėtų būti taupomas. Tada izoliacinis vamzdis perkeliamas taip, kad visiškai uždengtų jungtį. Jei reikalinga sandari, drėgmei atspari jungtis, prieš uždedant vamzdelį, litavimo vieta turi būti padengta silikonu.

Sienoje nutrūkę aliuminio laidai

Norint gauti patikimą mechaninį aliuminio laidų sujungimą, būtina naudoti Grover tipo poveržlę. Vyksta jungties surinkimas tokiu būdu. Ant M4 varžto uždedamas griovelis, tada įprasta plokščia poveržlė, prijungtų laidų žiedai, tada paprasta poveržlė ir veržlė.


Išsamios instrukcijos, kaip prijungti nutrūkusius laidus sienoje, pateikiamos straipsnyje „Nutrūkusių laidų prijungimas sienoje“

Jungiamieji laidai su slydimo gnybtais

Plačiai naudojamas Buitinė technika ir automobiliams, nuimamas laidų sujungimas naudojant slydimo gnybtus, kurie dedami ant 0,8 mm storio ir 6,5 mm pločio kontaktų. Gnybto tvirtinimo patikimumą užtikrina skylė kontakto centre ir iškyša gnybte.


Kartais nutrūksta laidininkai, o dažniau dėl prasto kontakto dega pats gnybtas ir tuomet atsiranda būtinybė jį keisti. Paprastai gnybtai prispaudžiami prie laidų galų naudojant specialias reples. Suspausti taip pat galima replėmis, tačiau ne visada po ranka turite naują pakaitinį terminalą. Įdiegę terminalą naudodami šią technologiją, galite sėkmingai naudoti naudotą.

Pirmiausia turite paruošti seną terminalą iš naujo įdiegti. Norėdami tai padaryti, laikydami gnybtą replėmis ties įspaudimo tašku, turite naudoti ylą arba atsuktuvą su plonu antgaliu, kad perkeltumėte ūselius, kurie suspaudžia izoliaciją. Tada viela lenkiama daug kartų, kol nutrūksta toje vietoje, kur išeina iš presavimo. Norėdami pagreitinti darbą, galite apipjaustyti šią sritį peiliu.


Atskyrus laidą nuo gnybto, adatinė dildė paruošia vietą jai lituoti. Galite jį visiškai nušlifuoti, kol liks viela, tačiau tai nėra būtina. Pasirodo, tai plokščia platforma.


Gautas plotas pramušamas lydmetaliu. Laidininkas taip pat nuimamas ir nuskintas lituokliu, naudojant lituoklį.


Belieka pritvirtinti laidininką prie paruoštos gnybtų vietos ir pašildyti lituokliu. Antenos, fiksuojančios laidą, sulenkiamos prilitavus laidą prie gnybto, nes prieš litavimą jas užspaudus, antenos ištirpdys izoliaciją.


Belieka užtraukti izoliacinį dangtelį, uždėti gnybtą ant norimo kontakto ir patikrinti fiksacijos patikimumą traukdami už vielos. Jei gnybtas nutrūko, būtina priveržti jo kontaktus. Namuose pagamintas gnybtas, pritvirtintas prie laido litavimo būdu, yra daug patikimesnis nei tas, kuris gaunamas užspaudžiant. Kartais dangtelis uždedamas taip stipriai, kad jo negalima nuimti. Tada jį reikia nupjauti ir sumontavus terminalą apklijuoti izoliacine juosta. Taip pat galite ištempti vinilo chlorido gabalėlį arba termiškai susitraukiantį vamzdelį.

Beje, palaikius vinilchlorido vamzdelį acetone apie penkias minutes, jis padidėja pusantro karto ir tampa plastiškas, kaip guma. Acetonui išgaravus iš porų, vamzdelis grįžta į pradinį dydį. Maždaug prieš 30 metų tokiu būdu apšiltinau eglutės girliandoje lempučių pagrindus. Izoliacija vis dar puikios būklės. Šią 120 6,3 V lempučių girliandą iki šiol kiekvienais metais kabinu ant eglutės.

Susuktų laidų sujungimas be sukimo

Suvytusius laidus galima sujungti taip pat, kaip ir viengyslius. Tačiau yra pažangesnis metodas, kai ryšys yra tikslesnis. Pirmiausia reikia sureguliuoti laidų ilgį su poros centimetrų poslinkiu ir nulupti galus iki 5-8 mm ilgio.

Supurtykite šiek tiek nuvalytas jungiamos poros vietas ir įkiškite viena į kitą susidariusias "panikus". Kad laidininkai įgautų tvarkingą formą, prieš lituojant juos reikia surišti plona viela. Tada sutepkite litavimo laku ir lituokite lydmetaliu.

Visi laidininkai yra lituoti. Litavimo vietas nuvalome švitriniu popieriumi ir izoliuojame. Iš abiejų pusių išilgai laidininkų pritvirtiname po vieną elektros juostos juostelę ir dar porą sluoksnių suvyniojame.

Taip atrodo jungtis uždengus izoliacine juosta. Galima dar tobulinti išvaizda, jei naudosite dildę gretimų laidininkų izoliacijos pusėje esantiems litavimo taškams pagaląsti.

Kaip aiškiai parodyta vaizdo įraše, sujungtų suvytų laidų stiprumas nesusukant litavimo būdu yra labai didelis. Kaip matote, jungtis gali atlaikyti 15 kg monitoriaus svorį be deformacijos.

Mažesnio nei 1 mm skersmens laidų sujungimas sukant

Panagrinėkime plonų laidininkų sukimą, naudodami kabelių sujungimo pavyzdį. vytos poros kompiuterių tinklams. Susukimui iš plonų laidininkų izoliacija nuimama trisdešimties skersmenų ilgiui su poslinkiu gretimų laidininkų atžvilgiu ir tada susukama taip pat, kaip ir stori. Laidininkai turi apvynioti vienas kitą mažiausiai 5 kartus. Tada suktukai pincetu perlenkiami per pusę. Ši technika padidina mechaninį stiprumą ir sumažina fizinį posūkio dydį.


Kaip matote, visi aštuoni laidininkai yra sujungti sukant su poslinkiu, o tai leidžia apsieiti be kiekvieno iš jų izoliavimo atskirai.


Belieka įkišti laidus į kabelio apvalkalą. Prieš pildami kurą, kad būtų patogiau, galite priveržti laidus izoliacinės juostos ritinėliu.


Belieka pritvirtinti kabelio apvalkalą izoliacine juosta ir susukamas jungtis baigta.


Varinių laidų sujungimas bet kokiu deriniu litavimo būdu

Prijungdami ir taisydami elektros prietaisus, turite pailginti ir prijungti skirtingo skerspjūvio laidus beveik bet kokiame derinyje. Panagrinėkime dviejų skirtingų skerspjūvių ir skirtingų gyslų skaičiaus laidininkų sujungimo atvejį. Viename laide yra 6 laidininkai, kurių skersmuo yra 0,1 mm, o antrasis - 12 laidų, kurių skersmuo 0,3 mm. Tokių plonų laidų negalima patikimai sujungti paprastu sukimu.

Su pamaina reikia nuimti izoliaciją nuo laidininkų. Laidai yra skardinami lydmetaliu, o tada mažesnio ilgio viela apvyniojama aplink didesnio gabarito laidą. Užtenka apsukti kelis posūkius. Sukimo vieta yra lituojama lydmetaliu. Jei jums reikia tiesioginio laidų prijungimo, tada daugiau plona viela yra sulenktas, o tada sankryža izoliuojama.

Taikant tą pačią technologiją, plonas vytas laidas sujungiamas su didesnio skerspjūvio viengysliu laidu.


Kaip akivaizdu, naudodamiesi aukščiau aprašyta technologija, galite prijungti bet kokius bet kokių elektros grandinių varinius laidus. Tuo pačiu neturime pamiršti, kad leistiną srovės stiprumą lems ploniausios vielos skerspjūvis.

TV koaksialinio kabelio jungtis

Yra trys koaksialinės televizijos kabelio pratęsimo arba sujungimo būdai:
– TV ilgintuvas, parduodamas nuo 2 iki 20 metrų
– naudojant adapterį TV F lizdas - F lizdas;
- litavimas lituokliu.


Blizginio laido jungtis
susuktas viengysliu arba sruoginiu laidininku

Jei reikia laidui suteikti labai didelį lankstumą ir tuo pačiu didesnį patvarumą, laidai gaminami naudojant specialią technologiją. Jo esmė slypi labai plonų varinių juostelių vyniojime ant medvilninio siūlo. Tokia viela vadinama blizgučiu.

Pavadinimas pasiskolintas iš siuvėjų. Aukso blizgučiais siuvinėjamos iškilmingos aukšto rango karininkų uniformos, herbai ir daug daugiau. Variniai blizgučiai šiuo metu naudojami gaminant aukštos kokybės gaminius – ausines, fiksuotojo ryšio telefonus, tai yra, kai gaminio naudojimo metu laidas intensyviai lenkiamas.

Blizginių laidininkų virvelėje, kaip taisyklė, yra keletas ir jie yra susukti. Tokio laidininko lituoti beveik neįmanoma. Norėdami pritvirtinti blizgesį prie gaminių kontaktų, laidų galai specialiu įrankiu įspaudžiami į gnybtus. Norėdami sukurti patikimą ir mechaniškai tvirtą sukimo jungtį be įrankių, galite naudoti šią technologiją.

Izoliacija pašalinama nuo 10-15 mm blizgių laidų ir laidų, su kuriais reikia sujungti 20-25 mm ilgio blizgesį, su pamainomis, naudojant peilį, kaip aprašyta svetainės straipsnyje „Laidų paruošimas montavimas“. Blizgesio siūlas nenuimamas.

Tada laidai ir laidas uždedami vienas ant kito, blizgučiai išlenkiami išilgai laidininko ir vielos šerdis sandariai suvyniojama ant blizgučio, prispausto prie izoliacijos. Pakanka padaryti nuo trijų iki penkių apsisukimų. Toliau antrasis laidininkas yra susuktas. Su pamainomis gausite gana stiprų posūkį. Apvyniojami keli izoliacinės juostos apsisukimai ir paruošta susukta blizgučio jungtis su viengysliu laidu. Dėl šlyties sukimo technologijos jungčių nereikia atskirai izoliuoti. Jei turite tinkamo skersmens termiškai susitraukiantį arba polivinilchlorido vamzdelį, vietoj izoliacinės juostos galite uždėti jo gabalėlį.

Jei norite gauti tiesią jungtį, prieš izoliuodami viengyslį laidą turite pasukti 180°. Mechaninis stiprumas posūkis bus didesnis. Dviejų laidų su blizgučiais tipo laidininkais sujungimas vienas su kitu atliekamas naudojant aukščiau aprašytą technologiją, apvynioti imamas tik gabalas Varinė viela kurių skersmuo apie 0,3-0,5 mm ir turi būti padaryti ne mažiau kaip 8 apsisukimai.

Atliekant elektros laidus, neišvengiamai susiduriate su poreikiu sujungti laidų dalis viena su kita. Jungtys atliekamos jungiamosiose dėžutėse, kurios yra sumontuotos sienoje arba ant sienos. Paprastai tokioje dėžutėje yra sujungiami laidai, vedantys į mašiną skirstomajame skydelyje, ir laidai, einantys į lizdą, lempą, jungiklį. Kitas laidas gali būti vežamas iš mūsų dėžutės į kitą. Visos jungtys, žinoma, atliekamos pagal schemą.

Sieninė jungiamoji dėžutė

Taigi, prieš paleisdami ir prijungdami laidus, prisiminkime, kokie pagrindiniai jungčių tipai egzistuoja:

  • laidų sukimas ir tolesnis jų litavimas ar suvirinimas;
  • prijungimas naudojant gnybtų blokus;
  • prijungimas naudojant "veržles";
  • neutralių laidų prijungimas naudojant jungiamąsias šynas;
  • spyruokliniai gnybtai, tipas WAGO;
  • varžtų jungčių naudojimas.
  • sujungimas naudojant rankoves.

Senas geras sujungimo būdas – sukimas

Norėdami susukti laidus ir izoliuoti susuktą vietą, jums nereikia nieko, išskyrus reples ir elektros juostą. Kokybiškos ir kruopščiai pagamintos varinių laidų gijos tarnauja kelis dešimtmečius. Prieš sukdami, nepamirškite nuvalyti atvirų laidininko šerdies (TCC) vietų.

Siekiant didesnio patikimumo, sukimas gali būti lituojamas naudojant standartinį alavo ir švino lydmetalą ir kanifoliją ar kitą srautą. Dar geriau per jungtį praleisti trumpalaikę suvirinimo srovę. Sukimo pabaigoje susidaro vario rutuliukas (lašas), toks ryšys tęsis tol, kol bus sunaikinta izoliacija. Suvirinti ir lituoti galima tik varinius laidininkus. Bet jei pažvelgsime į PUE, pamatysime, kad sukimas yra draudžiamas, ypač viduje mediniai namai ir vonios, todėl jie atlieka sukimą litavimo ar suvirinimo būdu.


sukimas su litavimu ir sukimas suvirinant

Apskritai, patikimas aliuminio laidininkų jungtis yra daug sunkiau nei variniams. Sukant aliuminio laidus dėl medžiagos mechaninių savybių labai lengva suplėšyti ar sulaužyti atvirą TPG dalį. Naudojant varžtus ir apskritai srieginės jungtys Aliuminio laidams būtina periodiškai ištempti kontaktus, nes medžiaga laikui bėgant „plūduriuoja“, kontakto varža palaipsniui blogėja, todėl kontaktas gali perdegti ir, blogiausiu atveju, kilti gaisras.

Pagrindinė problema, kuri gali kilti atliekant įprastinį sukimą, yra elektrocheminė korozija, kai bandoma sujungti laidus iš skirtingų medžiagų, ypač pavojinga bandyti susukti laidus iš vario ir aliuminio. Praktikoje pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokius ryšius teko perdaryti.

Norint atlikti vienalytės medžiagos sukimus, plačiai naudojamas PPE (jungiamasis izoliacinis spaustukas). AAP dangtelis užsukamas ant kartu sujungtų laidų, užtikrinant, kad jie susisuktų ir suspaustų atviras TPG vietas. Tokios jungties izoliacija yra gana patikima ir tikrai ne blogesnė nei naudojant elektros juostą. Naudojant AAP, būtina labai atidžiai įsitikinti, kad dangtelio ir prijungtų laidų dydžiai sutampa.

Gnybtų blokai

Sujungimai naudojant gnybtų blokus yra plačiai naudojami. Plastikiniame trinkelės korpuse yra kontaktinės movos (dažniausiai žalvario) su vidiniais sriegiais. Patikimą kontaktą užtikrina varžtai, kurie suspaudžia į rankovę įkištą laidą.

Šakų kabelių spaustukai

Norint patikimai sujungti laidus iš skirtingų medžiagų ir atšakyti laidus nuo pagrindinės (pagrindinės) linijos jos nenutraukiant, naudojami kabelių spaustukai („veržlės“). „Riešuto“ šerdį sudaro du slėginiai štampai ir atskiriamoji centrinė plokštė. Visa ši konstrukcija yra sujungta varžtais. Pagrindinis kabelio suspaudimo bruožas yra tas, kad sujungtos gyslos kontaktuoja viena su kita tik per plieninę skiriamąją plokštę. Dažnai „veržlės“ naudojamos įrengiant įvadą į namą ar butą, kad būtų galima pereiti nuo pagrindinės aliuminio vielos prie vario vidinių laidų.

Graikinio riešuto spaustukas be dangtelio "Riešutas" pilnai surinktas

Jungiamosios juostos

Daugybei veikiančių neutralių gyslų prijungimui arba apsauginis įžeminimasŠynos plačiai naudojamos skirstomuosiuose skyduose. Nulinė magistralė tvirtinama prie skydo konstrukcijos arba montuojama ant DIN bėgelio per izoliacinį stovą, „įžeminimo“ magistralė tvirtinama tiesiai prie korpuso. Abi magistralės turi keletą skylių su užveržimo varžtais šerdims sujungti.

Įžeminimo autobusas

Naudojant sraigtinius gnybtus, jėga, kuria šerdis prispaudžiama prie kontakto, laikui bėgant silpnėja, ypač liečiant aliuminį. Kontaktas pablogėja ir sankryža pradeda kaisti. Dėl to reikia periodiškai tikrinti ir priveržti srieginius kontaktus.


Spyruokliniai gnybtai

Spyruokliniai gnybtai be varžtų žymiai pagreitina montavimo procesą. Jų dizainą XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje sukūrė vokiečių kompanija WAGO. Konstrukcijų montavimo gnybtai, pagrįsti plokščiais spyruokliniais spaustukais, leidžia patikimai sujungti bet kokius varinius ir viengyslius aliuminio laidus bet kokiu deriniu, nenaudojant specialių įrankių.

WAGO 222 serija

Pagrindinis spyruoklinių gnybtų privalumas yra tas, kad pati spyruoklė visada juda, spyruokliniai plieniniai gnybtai sukuria nurodytą suspaudimo jėgą per visą terminalo tarnavimo laiką. Jis automatiškai sutampa su laidininko skerspjūviu, jėga veikiama laidininko paviršių jo nedeformuojant. Tai užtikrina nuolatinį kontaktą.

WAGO 222 serijos laidų montavimas

Spyruoklinių gnybtų naudojimas leidžia sutrumpinti elektros instaliacijos laiką (tai ypač svarbu atliekant dideles darbų apimtis), kiekvienam laidininkui yra atskira gnybtų vieta, laidai nepažeidžiami, užtikrinama patikima apsauga netyčia prisilietus prie neizoliuotų kontaktų, visos jungtys atrodo estetiškai ir kompaktiškai.

Yra spyruokliniai gnybtai su įkišamais kontaktais (pavyzdžiui, WAGO gnybtai 773, 2273 serijos). Šie gnybtai gali būti naudojami tik vieno gyslo laidams. Plikas šerdies galas tiesiog įkišamas į tokį gnybtų bloką be pastangų. Norėdami atjungti kontaktą, laidas taip pat atsukamas nuo gnybtų bloko su nedidele jėga.


Dar patogesni yra universalūs terminalai - „fiksatoriai“ (pavyzdžiui, WAGO 222, 221 serijos terminalai). Jie gali būti naudojami surenkant laikinąsias grandines, nes kontakto užmezgimas ir atjungimas trunka keletą sekundžių. Šie gnybtai leidžia sujungti skirtingų medžiagų ir skirtingo skerspjūvio laidus.

Skardinė šyna užtikrina nuolatinį patikimą ir dujoms nepralaidų ryšį. Pavyzdžiui, 221 serijos eksploatacinės charakteristikos yra 32 A/450 V, o maksimali temperatūra – 105 °C. 221 serijos gnybtai gali būti naudojami esant aplinkos temperatūrai iki 85 °C.

Prieš jungiant aliuminio laidą rekomenduojama gnybtą užpildyti specialia kontaktine pasta, kuri pašalina oksido plėvelę ir apsaugo nuo tolimesnės laido oksidacijos. WAGO gaminių asortimente yra terminalai, užpildyti tokia pasta gamybos metu.


Yra specialūs spyruokliniai gnybtai lempoms prijungti. Tokių gnybtų tipiniai parametrai yra tokie, kad montavimo pusėje galima prijungti vieną arba du varinius arba aliumininius viengyslius laidus, kurių skerspjūvis iki 2,5 kvadratinio metro. mm; šviestuvo pusėje - bet koks to paties skerspjūvio varinis laidas. Varinių laidų vardinė srovė yra 24 A, aliuminio - 16 A.

Įvairių medžiagų sujungimas varžtu

Jungiant varinius ir aliuminio laidus būtina užkirsti kelią tiesioginiam šių metalų kontaktui. Norėdami tai padaryti, galite naudoti kabelių šakų spaustukus ("veržles"). Galima naudoti spyruoklines gnybtų jungtis. Galite naudoti įprastą plieninį varžtą, ant kurio suvynioti izoliuoti vielos galai, pagaminti iš skirtingų medžiagų. Tarp laidų ant varžto reikia uždėti plieninę poveržlę, kurią jungties patvarumui patartina spyruokliuoti Grover poveržle.



Galutinis jungiamųjų laidų, pagamintų iš skirtingų metalų, vaizdas

Rankovių jungtys

Patikimiausias sujungimo būdas yra rankovės jungtis. Laidų skerspjūviui būtina pasirinkti pačią movą. Uždėkite laidus iš vienos ir kitos pusės ir specialiomis replėmis suspauskite įvorę su laidais.


Rankovės užspaudimas specialiu presu

Po to įvorė izoliuojama elektrine juosta arba termiškai susitraukiančiu vamzdeliu. Žinoma, ryšio kokybė gera, tačiau darbo žymiai padidėja. Be to, parduotuvėje sunku išsirinkti ir nusipirkti kasetes.

Kiekvienas vyras stengiasi, kad jo paties namuose ar bute elektros tiekimas būtų kokybiškas, nenutrūkstamas ir patikimas. Todėl atliekant elektros instaliacijos darbai Statybos ar renovacijos metu sujungimas turi būti atliktas teisingai elektros laidai. Tačiau kasdieniame gyvenime vis tiek tenka susidurti su problemomis, kai nutrūko lempos laidas, lizdas nustojo veikti. Žinoma, jei turite elementarių elektrotechnikos žinių ir gebate atlikti elektros instaliacijos darbus, visus šiuos gedimus nesunku ištaisyti patiems.

Skirtingų metalų laidininkų sujungimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į visas medžiagos, iš kurios jie pagaminti, savybes. Šiuo metu elektros energijai perduoti naudojamas varis, aliuminis ir plienas. Kiekvienas iš šių metalų turi skirtingą tankį, laidumą ir varžą, į kuriuos atsižvelgiama užtikrinant gerą elektrinį kontaktą. Taip pat būtina atsižvelgti į elektrocheminio potencialo, atsirandančio, kai į metalą patenka srovė, dydį.

Todėl netinkamai prijungus aliuminio ir vario laidininkus gali kilti problemų. rimtų problemų problemų, su kuriomis susiduria daugelis butų laidus remontuojančių specialistų. Anksčiau naudotas namuose variniai laidai, kurios pagal elektrines charakteristikas buvo daug pranašesnės už aliuminio. Ir šiuo metu varinių laidininkų naudojimas išnyko į foną.

Aliuminis, turintis aukštas lygis oksidacija, susijungus susidaro specifinė plėvelė, kuri turi gana didelė elektrinė varža. Ši savybė ypač pasireiškia drėgnoje aplinkoje. Tokia pati plėvelė susidaro ant vario, tik jos varža daug mažesnė. Todėl dėl šio atsparumo skirtumo tiesioginis šių metalų sujungimas lemia sunkų elektros laidumą. A Oksidacijos procesai sukelia laidų kibirkščiavimą, kaitinimą ir gaisrą.

Saugaus kontakto būdai

Norint sukurti patikimą kontaktą tarp elektros laidų, yra keletas būdų, naudojant specialią įrangą ir improvizuotas priemones.

Laidų jungčių tipai:

  1. Sukimas (sukimas) yra labiausiai paplitęs būdas, kurį naudoti pageidautina laikiniems sujungimams.
  2. Suvirinimas yra labiausiai patikimu būdu, kuris užtikrina puikų laidininkų kontaktą. Darbui atlikti reikalinga suvirinimo įranga ir tam tikri įgūdžiai.
  3. Litavimas - pasižymi puikiomis jungties savybėmis, tačiau reikalauja laikytis temperatūros režimo (ne aukštesnė kaip 65 ℃).
  4. Gnybtų blokai yra gana paprastas ir patikimas ryšys.
  5. Laidų sujungimas naudojant spaustukus - atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas - leidžia pasiekti puikų kontaktą. Montuojasi labai greitai.
  6. Suspaudimui rankovėmis reikia specialių replių ir montavimo technologijos žinių, tačiau metodas yra labai patikimas.
  7. Sujungimas varžtais - naudotas sunkios situacijos, lengva atlikti ir nereikalauja specialių įrenginių.

Renkantis jungties tipą, būtina atsižvelgti į: laidžiosios dalies medžiagą; vielos sekcija; laidininkų skaičius; izoliacijos tipas; naudojimo sąlygos. Dažniausiai jungties tipas pasirenkamas darbo vietoje.

Ši technologinė operacija būdinga visiems laidininkų sujungimo būdams. Prieš sujungiant laidus į bendrą elektros bloką, būtina juos nuimti nuo izoliacijos sluoksnio.

Lengviausia šį darbą atlikti su mechaniko peiliu, tačiau tokiu atveju yra galimybė pažeisti laidžią šerdį. Norėdami to išvengti, turite:

  1. Padėkite laidą ant stalo paviršiaus.
  2. Paspauskite jį kairiosios rankos rodomuoju pirštu.
  3. Laikydami peilį dešinėje rankoje, nupjaukite izoliaciją. Tokiu atveju ašmenis reikia nukreipti kampu į pjūvį, kad nebūtų pažeista šerdis. Priešingu atveju laidininkas gali sulūžti.
  4. Kairiosios rankos pirštu pasukite laidą vienu apsisukimu, kad nupjautumėte izoliaciją.
  5. Nuimkite nupjautą izoliacinės apvalkalo dalį.

Patyrę elektrikai savo arsenale turi daugiafunkcį įrankį – nuėmiklį, kuris skirtas kabeliams pjauti ir izoliacijai nuimti. Šis prietaisas nepažeidžia šerdies pašalindamas izoliaciją nuo bet kokio skerspjūvio laidininko, nes jame yra speciali kalibruota įduba reikiamo skersmens laidai.

Izoliacijos nuėmimo ilgis parenkamas pagal laidų sujungimo būdą.

Paprasčiausias ir žinomas metodas elektros laidų sujungimas yra juos sukant (sukant). Patyrę elektrikai dažnai tai vadina senamadišku metodu.

Anksčiau tokio tipo jungtys buvo naudojamos visur, tačiau didėjant apkrovai elektros tinkle moderniame bute sukti tapo uždrausta. Tačiau pirmiausia reikia ištirti šį sujungimo būdą, nes tai yra pagrindinis laidų litavimo ir suvirinimo žingsnis.

Pagrindinis sukimo pranašumas yra medžiagų sąnaudų nebuvimas, nes izoliacijai pašalinti reikia tik replių ir peilio. Ir, žinoma, sukimo pranašumas yra jo vykdymo paprastumas. Kiekvienas, kuris rankose laikė reples, gali atlikti šį darbą be problemų.

Laikui bėgant posūkis susilpnėja, kuris yra pagrindinis jo trūkumas. Šis procesas yra susijęs su tuo, kad bet kurioje venoje yra liekamoji elastinė deformacija. Todėl sukimosi taške kontaktinis pasipriešinimas padidėja, o tai lemia kontakto susilpnėjimą ir laidininko kaitinimą. Būtų gerai, jei šis defektas būtų laiku aptiktas ir sandūrą būtų galima perdaryti, bet gali kilti gaisras.

Bet jei dėl kokių nors priežasčių neturite galimybės naudoti daugiau patikimi metodai, tada jūs tikrai turite susipažinti, kaip tinkamai sujungti laidus vienas su kitu naudojant sukimo metodą. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite nuimti 70–80 mm izoliacijos šerdį. Tada, laikydami abu laidininkus ten, kur baigiasi izoliacija, replėmis suimkite laidų galus ir pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę. Pagrindinis patikimo sukimo sąlyga yra vienalaikis laidininkų sukimasis, o ne pakaitomis vyniodami juos vienas ant kito.

Jei laidų skersmuo yra mažas, tada sukimas gali būti atliekamas tik rankomis. Kaire ranka reikia laikyti laidus išilgai izoliacijos pjūvio, o dešine – pasukti laidus per lenkimą (10-15 mm) pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami tvirtesnio kontakto sukimosi pabaigoje, galite naudoti reples.

Kitas žingsnis yra izoliuoti laidų sandūrą. Tam naudojama izoliacinė juosta. Norint užtikrinti patikimumą ir apsaugoti kontaktą nuo drėgmės, juostą reikia apvynioti keliais sluoksniais, 2-3 cm žingsniuojant ant laido izoliacijos. Labai geras izoliacijos variantas yra šilumos vamzdžių naudojimas, svarbiausia nepamiršti uždėti jo ant vienos iš šerdies.

Profesionalūs elektrikai pataria nesustoti ties laidų sukimo stadija, o sutvirtinti jungtį litavimo ar suvirinimo būdu.

Kaip prijungti laidus litavimo būdu

Sujungimo tipas, kuriame elektros laidai sujungiami išlydytu lydmetaliu, vadinamas litavimu. Šis metodas geriausiai tinka laidams su variniais laidais, tačiau specialių srautų naudojimas leidžia gauti aukštos kokybės kitų metalų jungtis.

Litavimo privalumai:

  • Kalbant apie patikimumą, tokio tipo jungiamieji laidai nusileidžia tik suvirinimui;
  • leidžia jungti tiek viengyslius, tiek suvytusius laidus, tiek skirtingų sekcijų laidus;
  • nereikalaujama kontaktinio punkto priežiūros per visą eksploatacijos laikotarpį;
  • maža darbo kaina (fliusas ir litavimas yra nebrangūs).

Litavimo trūkumas laikomas gana dideliu darbo intensyvumu. Lituojami paviršiai prieš sukant laidus turi būti nuvalyti nuo oksidų ir skarduoti.

Elektrikas turi turėti tam tikrą kvalifikaciją ir mokėti naudotis lituokliu, nes darbo metu būtina griežtai laikytis temperatūros režimas. Silpnai įkaitęs arba perkaitęs kontaktinis taškas praranda savo patikimumą ir stiprumą.

Litavimo technologinis procesas atrodo taip:

  1. Izoliacija nuo laidininkų pašalinama 40-50 mm.
  2. Atidengtų venų vietos gerai nuvalomos švitriniu popieriumi.
  3. Atliekamas laidų skardinimas. Norėdami tai padaryti, įkaitintas lituoklis panardinamas į kanifoliją, o antgalis kelis kartus perbraukiamas per nuvalytus paviršius.
  4. Laidai susukti.
  5. Uždėkite lydmetalą ant lituoklio antgalio ir pašildykite posūkį. Tokiu atveju išlydyta skarda turi užpildyti visus tarpus tarp posūkių.
  6. Atvėsus, litavimas nuvalomas spiritu ir izoliuojamas.

Norint sukurti patikimiausią laidininkų sujungimą po sukimo, jie papildomai tvirtinami suvirinant. Tokio kontakto užmezgimo technologija labai panaši į litavimą, tik čia vietoj lituoklio naudojamas suvirinimo aparatas.

Kokybės ir patikimumo požiūriu suvirinimo būdas visiškai atitinka visus reguliavimo reikalavimus sukurti elektrinį kontaktą.

Kuriant jungtį suvirinimo būdu, laidininkai susukami, o jų antgalis suvirinamas. Gautas metalinis rutulys užtikrina labai patikimą laidų sujungimą. Tuo pačiu metu patikimumą lemia ne tik aukštos kokybės sukūrimas elektrines charakteristikas, bet ir mechaninius.

Pagrindinis šio tipo laidų sujungimo trūkumas yra suvirinimo aparato ir prietaisų buvimas tokiam darbui. Be to, būtina griežtai laikytis darbo aukštyje ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

Suvirinimo laidų seka:

  1. Nuo laidininkų nuimame 60-70 mm izoliaciją.
  2. Šerdis valome mechaniškai (šlifavimo popieriumi).
  3. Mes susukame laidus, o jo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.
  4. Suvirinimo įžeminimo kontaktą pritvirtiname ant posūkio.
  5. Elektrodu lengvai palieskite sukimo apačią. Vielos suvirinimas vyksta labai greitai.
  6. Atvėsus kontaktiniam rutuliui, jį izoliuojame.

Dėl tokių veiksmų gaunamas beveik tvirtas laidininkas, o kontaktinis mazgas turės mažiausią perėjimo varžą.

Tokiam laidininkų sujungimui reikalingos specialios varinės arba aliuminio movos, kurios parenkamos pagal ryšulio skersmens dydį. Rankovėms patartina naudoti tą pačią medžiagą kaip ir laidininkas.

Laidai nuimami iki rankovės ilgio, susuktas ir įdėtas į vamzdelį. Tada specialiomis replėmis jungtis presuojama ir izoliuojama.

Yra vamzdžių movos, skirtos laidininkams prailginti, tai yra, pritvirtinti juos išilgai. Į tokias įvores laidai įkišti iš skirtingų vamzdžio pusių, po to suspaudžiami atskirai.

Varžtų metodas

Ši jungtis naudojama aukštos įtampos elektros grandinėse. Jo naudojimas tinka beveik bet kokiems laidininkams perjungti.

  • uždėkite poveržlę ant varžto;
  • pirmasis laidininkas;
  • kita poveržlė;
  • antrasis laidininkas;
  • vėl ritulys;
  • varžtas.

Tada surinktas mazgas priveržiamas rankomis, o po to prispaudžiamas veržliarakčiu arba replėmis.

Šiuolaikinė pramonė įvaldė specialių laidų jungčių gamybą, kurios labai palengvino darbą ir paspartino perjungimo darbus:

  1. Dangteliai su įmontuota užspaudžiama spyruokle. Nuimti laidai įkišti į tokį dangtelį ir pasukti pagal laikrodžio rodyklę. Šiuo veiksmu laidai yra saugiai suspausti viduje.
  2. Gnybtų blokai, kurių viduje yra vamzdinės žalvarinės rankovės. Į šias rankoves įkišami pliki laidai ir priveržiami varžtais.
  3. Savaime užsifiksuojantys gnybtai Nuimta viela automatiškai pritvirtinama specialia plokšte.
  4. Svirties gnybtų blokai laikomi daugkartiniais prietaisais. Laidininko fiksavimas užtikrinamas pakeliant ir nuleidžiant svirtį.

Atminkite, kad laidai visada turi būti jungiami išjungtuose elektros tinkluose. Neturint elektrotechnikos žinių, darbus, susijusius su pavojinga įtampa, geriau patikėti specialistams.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad laidų prijungime nėra nieko neįprasto. Paėmiau ir susukau sau. Na, kita vertus, jūs turite žinoti, kaip tai padaryti teisingai.

Kaip tinkamai sujungti ar susukti aliuminio ir vario laidus?

Visų pirma, reikia jungti laidus tik iš vienos medžiagos; varis su variu, aliuminis su aliuminiu.

Bet vis tiek labai dažnai atsitinka taip, kad tereikia prijungti varinį kabelį aliuminio kabelis. Išeitis iš šios situacijos – jungti tik per specialų gnybtų bloką, kad aliuminis nesiliestų su variu, gausite visiškai patikimą ir saugų vario sujungimą su aliuminiu.

Naudojant sukimą iš skirtingos medžiagos, aliuminio ir vario kabelių sandūroje dėl skirtingo medžiagų elektrinio laidumo vyksta greita oksidacija, ko pasekoje didėja srovės varža ir sandūra labai įkaista.Ateityje dėl to gali ištirpti laidų izoliacija ir trumpasis jungimas arba tolesnis jo gaisras. Kad izoliacija neištirptų ant posūkių, būtina naudoti skudurinę izoliacinę juostą (tekstilę), o ne PVC.

Toks įkaitimas taip pat gali atsirasti, jei sukimas susuktas neteisingai (silpnai), taip pat viršijus didžiausią praleidžiamą apkrovą tam tikram kabelio skerspjūviui per šį posūkį. Jei reikia daryti sujungimus naudojant posūkius, visi posūkiai turi būti patikimai susukti, laidus nuvalyti peiliu arba švitriniu popieriumi, kad būtų pašalintos tamsios nuosėdos (oksidas), tai labai pagerins elektros laidumą tarp jungčių. Sukimo ilgis turi būti bent 40-50 mm geriausias variantas varinių laidų posūkiams - tai litavimas lituokliu, naudojant kanifoliją, o ne rūgštį, nes tai oksiduoja jungtį ir žymiai sumažina kontaktą.

Norint pašalinti patikimo sujungimo, taip pat vario sujungimo su aliuminiu problemą, rekomenduojame naudoti jungtis ant greito atjungimo gnybtų iš WAGO (Vokietija). Norint sujungti, reikia nuplėšti laidus apie 10-15 mm ir sandariai įkišti į gnybtų bloko angas.Wago gnybtų blokai naudojami įvairių sekcijų ir tipų laidams, taip pat gali būti naudojami vienu metu sujungti varinius ir aliuminio laidus . Viduje gnybtų blokai užpildyti specialiu tepalu, kuris pagerina elektros laidumą ir neleidžia laidams oksiduotis. Patartina naudoti gnybtų blokus visose jungtyse.

Vienas iš senų ir patikrintų būdų sujungti laidus iš įvairių medžiagų yra atsukami spaustukai, liaudyje vadinami „veržlėmis“.

Šakos gnybtas susideda iš 3 metalinių plokščių, tarp kurių suspaudžiami laidai. Šios jungties pranašumas yra tas, kad norint prijungti išėjimo laidą, nereikia nutraukti linijos. Išeinantis laidas įkišamas tarp vidurinės ir paskutinės plokštės.

Kitas gana paplitęs prijungimo būdas yra ant varžtų gnybtų blokų. Tokiu atveju tereikia juos įkišti į gnybtų bloko angą ir priveržti varžtą. Ši jungtis taip pat leidžia sujungti laidus iš skirtingų medžiagų.

Norint per sraigtinius gnybtų blokus sujungti lanksčius (kelių laidų) laidus (PVS, PUGNP, SHVVP, KG ir kt.), kad varžtai nenupjautų laidų, reikia juos lituoti, bet niekam nepatinka to daryti. , todėl norint nelituoti laidų galų, reikia naudoti užspaudžiamas įvores, kad laidai neišplistų gnybte.

Jei jums patiko šiame puslapyje pateikta informacija, galite ją rekomenduoti internete, skydelio apačioje spustelėję vieną ar daugiau žymių mygtukų.

Laidinis ryšys

Kaip teisingai prijungti laidus?

Šiame straipsnyje pabandysiu atidžiau pažvelgti į tai, kaip prijungti laidus. Nuo beveik 90% sėkmės priklauso laidų kokybė.

Kokia nauda iš naujo instaliuoti namą, jei jungiamųjų dėžių laidai tokie blogi. Yra daug pasekmių. Neteisingas veikimas apsauginiai įtaisai. Šildymas gnybtuose ir kabelio pažeidimas. Ar net ugnis. Norint išvengti tokių pasekmių, laidai turi būti tinkamai prijungti. PUE (elektros įrenginių įrengimo taisyklės) 2 skyriaus 2.1.21 punkte numato:

Jungtis yra atšaka ir galiniai kabeliai, kurie turi įtampą ir turi būti atliekami pjovimo, suvirinimo, minkštinimo arba presavimo būdu (varžtu, sraigtu ir pan.) pagal tinkamai patvirtintas instrukcijas.

Šaltos vielos sukimas DRAUDŽIAMA

Todėl turime atidžiau pažvelgti į kiekvieną ryšio būdą

  • Sukite laidus
  • Suspaudus vielą, kaip suprantate iš pavadinimo, paruošiamas antspaudas. Mechaniniai presai dažniausiai skirti skerspjūviams nuo 1,5 mm2 iki 35 mm2, o hidrauliniai – iki 240 mm2 ir daugiau.

    Jungiant šį metodą, būtina pasirinkti tinkamą rankovių ar antgalių sekciją, taip pat spausdinimo matricą. Tinkamai pasirinkę, gauname labai patikimą ir ilgalaikį ryšį.

    Yra tik vienas minusas. Toks ryšys neįmanomas.

    Patarimai, kuriuos naudojame su PGR-70.

  • Vielos suvirinimas
  • Metodas yra visiškai naujas. Tam reikalingas suvirinimo aparatas, pvz., TES-700, ir anglies elektrodas. Kai visi laidai yra sujungti ritinyje, palieskite antgalio anglies elektrodą ir laikykite, kol susidarys varinis rutulys. Šiuo atžvilgiu kontaktinio pasipriešinimo praktiškai nėra. Galima įdėti dar vieną priedą, kad tokią jungtį būtų galima lengvai išardyti.

    Užtenka, kad metimo pabaigoje įkandai kamuolį ir gali atsukti laidus. Galite užsirašyti suvirinimo aparato išlaidas ir problemas, susijusias su suvirinimu aukštyje (ant kopėčios po lubomis).

  • Litavimo laidai
  • Pats prieinamiausias būdas.

    60W-80W lituoklį galima įsigyti elektros prekių parduotuvėje. Patirtis rodo, kad tokia jėga yra optimali tokiam darbui. Mažiau – nekaitinkite laidų. Daugiau - vielos laidai veikia. Nepamirškite apie rasą ir alavą. Vietoj kanifolijos naudosime specialią srovę. Gyvenkite ant ritinio ir atsargiai lituokite. Ryšys truks labai ilgai. Vienintelis trūkumas yra tas, kad jei posūkis ilgas, tada valdymas jungiamojoje dėžutėje yra problemiškas.

  • spaustukai
  • Šis žodis reiškia Wago, AAP, ZVI kabės.

    Jiems skirsime ypatingą dėmesį.

    Jie pasirodo rinkoje ir iškart užima deramą vietą elektros dėžėje.

    Lengvai surenkami mazgai. Gnybtai nuo 2 kontaktų iki 8. Iš esmės sumontuotas savaime užsifiksuojantis įtaisas. Nuėmus laidą įdėklas neveiks. Tiesiog pritvirtinkite laidą nuo 1,5 mm2 iki 2,5 mm2.

    Yra wago modelis, turintis 4 mm2 kabelio sekciją. Tarp trūkumų matau jungties tęstinumą ir nedidelę 24A srovę. Todėl geriau juos naudoti kambario apšvietimo linijose.
    Rašymo metu kabeliai parduodami daugiagysliais kabeliais.

    Jie gali būti naudojami pakartotinai, o tai leidžia išplėsti taikymo sritį.

  • individualios apsaugos priemonės
  • Šie "dangteliai" dažnai naudojami montuojant elektros laidus. Patogus. Priveržkite paskutinės pakuotės siūlus. Paaiškėjo, kad tai paprasta nuimama nuoroda. Tik jei nuspręsite pridėti vielą, AAP turėsite pakeisti didesne.

    Jie taip pat vadinami juostele arba batais. Jie parduodami pakuotėse po 10 vnt. Sekcijos labai skiriasi nuo 0,75 mm2 iki 16 mm2.

    Tiesiog sumažinkite jums reikalingų nuorodų skaičių. Įkiškite laidus iš abiejų pusių ir priveržkite varžtu. Nerekomenduojama įkišti po vieną laidą iš abiejų pusių.

    Jis tinka ličio korpuso laidams ir kelių laidų kabeliams (lankstus), kol suspaustas įvorės spaustukas. Ir nepamirškite šios nuorodos kartą per metus.

    Palikti atsakymą

    Sergejus
    Vielos suvirinimas: -Meta naujas. Nesutinku, kad mano senelis galėtų taip sakyti.

    AAP: -Jie įjungiami į pilną rotaciją. Net ir čia, deja, jūs nepateisinamas, tik PPK voras turėtų būti sukurtas: - Ateisime į specialius srautus.

    Tik jei jis yra neutralaus kolofono pagrindu, kitu atveju jį reikia nuplauti. ADMINAS: Dėkojame už kritiką! Aš nežinojau apie AAP (nes aš jų nenaudoju)! Dėl to tu teisus. Jis turėtų būti naudojamas tik kanifolijos pagrindu, nepridedant rūgščių.

    Salimas
    Noriu kolegei pasiteirauti del AAP.Palaikau AAP kuri apgaudintu srapka.Einant elektros laidus pastebejau kad sujungimai susukti SIZom Iskra vadinasi sukasi. SIZom neužtikrina pakankamo kontakto aplink visus ryšulyje esančius kabelius ir, žinoma, priklauso nuo vartotojų apkrovos

    svarkagid.com
    Suvirinimas susideda iš kelių technologinių procesų.

    Pirmiausia nuimkite dangą ir izoliaciją nuo laidų, tada pasukite. Gautas ritinys supjaustomas taip, kad visų laidų galai būtų tame pačiame lygyje, o sukimo ilgis būtų ne mažesnis kaip 50 mm.

    šviesus
    Stebėjimas nėra atidėtas naudojant AAP. Ir teisingai!

    Iš patirties: 5-7 cm ilgio šalti įvyniojimai yra saugesni nei sagtys. Po juostele jau 20 metų stovintys suktukai veikia puikiai – nekepa ir nelūžta. Tačiau asmeniniai asmeniniai saugikliai susilpnėja ir perdega po šešių mėnesių ar metų.

    Konstantinas
    naudingos informacijos

    Aleksandras
    Nuotraukoje nei litavimo, nei litavimo nėra, jungtis nekaista, kontaktas nepatikimas

    Hektoras Krolis

    Hektoras Krolis
    XXXX FORUMAS http://lol.unoforum.pro/?0-1 lol.unoforum.pro/?0-1 https://tinyurl.com/ycj7k9e2 tinyurl.com/ycj7k9e2 qil.su/Dm0oqM

    Arletė
    Taro Consulta svajonė apie taro plitimą meilės taro Vėžio horoskopas taro iš puodelio darbo taro mitinis taro Karalienės mirties kardai taro kortos rotmg Vienaragio taro bokšto taro požiūris Imperatorienė krištolas taro kabančiame žmoguje meilės taro atsigręžė į internetinį taro kortą piešti nemokamas taro internete krištolas vizija taro kaladė trys puodeliai taro yra kardų karaliaus karjera atšaukta meilė taro prasmė taro kortos skleisti taro reikšmės kardo puslapis atsakymas į mano klausimą taro magija taro komplekse nemokamas tikslus taip arba ne taro kortų mėgėjai įsimylėję taro tarot internete neskaito Žuvys meilė Taro skaitymas 2017 m. liepos mėn. penkiakampių dešimtukas taro rojus institutas taro kortos Delis bokštai taro reikšmė požiūris aura soma taro 34 aš myliu tarot taro ugnies ženklai kasdienis šaulys Meilės horoskopas taro Aleister Crowley taro reikšmės miniatiūrinis triušis taro taro tinkle iš mobiliojo telefono drąsus p salė taro žaidimai internete taro juoda Kaip pasidaryti pirmąsias taro kortas sąmokslo kortelių skaitymas naudojant el. paštą Taro kortos įsimylėjus 4 puodeliai Taro Thoths reiškia taro kortų reikšmę trys pasukti kardai būti laisvai Taro meilės skaitymui nauja era 10 puodelių Taro kortos Meilė La Papessa Taro klausimas 10 Taro kortų Asa taurė Taro Meilės prasmė Žaidimas Taro kortos išplėtimas Balta Magiška Taro skaitymas

    nilniLip
    Internetinė parduotuvė http://detstvo.shop kiekvienam, perkančiam žaislus vaikams, siūlo didmeninę ir mažmeninę prekybą.

    Kaip teisingai prijungti laidus

    Visi pateikti produktai turi aukštos kokybės ir turėti reikiamus pažymėjimus. Čia rasite šių tipų: vaikiški žaislai, lego kaladėlės, elektromobiliai, visureigiai, dviračiai, vaikiški baldai, vaikiški žaidimų aikštelės ir daug daugiau. Nepraleiskite progos įsigyti žaislų pigiomis kainomis vienoje vietoje, nebūdami namuose. Didmenininkams taikomos didžiulės nuolaidos!

    deperNoine
    Svajojate žaisti ir tuo pačiu neuždirbti blogų pinigų?

    Turėdami aukso briaunas galite sau tai leisti kiekvieną dieną ir būti investuotoju, akcininku ir partneriu. Jums reikia nusipirkti vištienos ir rinkti auksinius kiaušinius, o tada parduoti ir atšaukti pinigus, gautus už bet kurią piniginę tinkle. Pradėkite uždirbti šiandien, čia yra išsami informacija apie žaidimą http://gold-eggs24.ru, taip pat instrukcijos, kaip teisingai užsidirbti pinigų.

    Mėgaukis žaidimu!

    Bendrosios kabelių prijungimo namuose taisyklės

    – Negalite sujungti laidų laidų ar apvynioti aplink kitą – juos galima tik sugriebti. Taigi, galima palyginti iki šešių skirtingų dalių branduolių.

    -Jūs negalite susukti aliuminio vielos ir varinės vielos. Jei vis tiek reikia, įsukite varinės vielos rankeną ir lituokite TOC dervą, tada pasukite aliuminio kabelį.

    Šiuo atveju draudžiama naudoti rūgšties srautą.

    — Aliuminio ir vario laidus galite sujungti variniais sriegiais. Ant varžto, kuris yra du ar tris kartus storesnis už vielos sekciją, uždėjome poveržlę, tada uždėjome vienos vielos kilpą, tada kitą poveržlę ir kitos vielos kilpą. Ant viršaus uždėjome trečią poveržlę ir priveržėme štampeliu.

    — Sukimo kokybei pagerinti taurelės galas iš susuktų šoninio įkandimo peilio vielų (nagai).

    Dėl to laidų galai suvirinami naudojant "šalto suvirinimo" metodą.

    — Kad nesusidarytų oksido plėvelė, kuri pablogintų sukamųjų jungčių tankį, patartina naudoti kvarco-vazelino aliuminio vielos ir vario vazelino tepalą.

    — Norint pailginti atspalvio tarnavimo laiką, jungties galus galima lituoti skarda naudojant kanifoliją srauto pavidalu.

    - Taip pat namuose galima prijungti laidus naudojant įvairius gnybtų blokus, sujungimo blokus, spaustukus,

    - Nepriklausomai nuo prijungimo tipo ir būdo, visi atviri laidai turi būti izoliuoti trimis izoliacinės juostos sluoksniais.

    Elektros laidai yra ypač pavojinga sritis. Paprastai 90% visų gedimų ir nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl laidų kontakto ir perkrovos.

    Yra daug būdų prijungti vadovus.

    Dažniausias ir paprasčiausias tarp jų – rankiniu būdu supakuoti TPG varžtą ir apvynioti miestą elektros juostele (4.65 pav.).

    Norėdami atlikti aukštos kokybės sukimą, turite tiksliai žinoti, kaip tai daroma (Pav.

    Ryžiai. 4.66. Susuktų laidų prijungimo galimybės

    Tačiau tokiuose patikimuose ryšiuose grandinė dažniausiai nutrūksta. Kartais šis metodas negali būti naudojamas - pavyzdžiui, jungiant varinius ir aliuminio laidus.

    Norint išvengti tokių situacijų, būtina užmegzti ryšius su speciali įranga, kurio šiandien pakanka – yra daug pasirinkimų (pav.

    Kabelių spaustukai
    Šie įtaisai padeda sujungti laidininkus nenupjaunant TPG. Spaustuvas susideda iš atsuktuvo ir kartoninės dėžutės (4.68 pav.). Jis naudojamas išstumti laidus iš pagrindinės linijos.

    Galinis blokas yra labai patogus būdas sujungti laidus, ypač kai jų yra daug.

    Tai susideda iš plastikinis dėklas kurių kontaktai pagaminti iš varinių varžtų, esančių viduje (4.69 pav.). Kritimą gali sudaryti 12 ar daugiau nuorodų porų. Jei reikia nedidelio kiekio, papildomi daiktai tiesiog išpjaunami peiliu (4.70 pav.).

    Iš pirmo žvilgsnio laidų prijungimo schema Tai atrodo painu ir nesuprantama, bet šiek tiek supratę problemą, galite patys įdiegti laidą. Laidų sujungimo tvarka yra tokia:

    Pirma, prijungiami maitinimo laido išvesties laidai.

    Kelių laidų tvirtinimas gali būti patogesnis, tam reikia juos surišti į vieną ryšulį ir pritvirtinti prie sienos plastikiniais spaustukais, pritvirtintais prie kaiščių. Kad būtų lengviau prijungti laidus prie mašinų, vielos sruogos yra nesupintos ir įstumiamos per specialias skydo viduje esančias skylutes.

    Prie mašinų prijungtus laidus reikia ištraukti iki reikiamo ilgio ir pažymėti pagal buto, kuriam jie priklauso, plotus. Tada, naudodami spaustuką ir kaiščius, turite pritvirtinti tiekimo laidų pluoštą prie sienos.

    Norėdami suprasti ryšio seką laidų prijungimo schemos, turėtumėte griežtai laikytis schemos, sukurtos šiai elektros instaliacijai.

    Laidų galai yra atlaisvinti nuo izoliacijos maždaug 20 cm. Dėl to jūs galite laisvai nukreipti laidus skydo viduje. Kiekvienas laidas susideda iš trijų laidų – fazinio laido, įžeminimo laido ir nulinio laido. Tada juos reikia atidengti 6-10 mm ir pritvirtinti po vieną: pirmiausia pritvirtinama mėlyna viela - nulinė viela; po jo geltonai žalia - įžeminimas, apatinėje magistralėje; o gale baltas yra fazinis laidas, atitinkamoje mašinos jungtyje. Likę laidai tvirtinami lygiai ta pačia tvarka.

    Atsižvelgiant į energijos suvartojimo ir saugos reikalavimus, skirstomajame skydelyje yra įrengti atitinkami jungikliai ir apsauginiai įtaisai.

    Kaip teisingai prijungti laidus bute

    Laidai sujungiami pagal laidų schemą. Namas prijungtas prie elektros linijos skydu, sumontuotu už gelžbetoninės atramos. Ten taip pat sumontuotas skaitiklis ir papildoma mašina.

    Turinys:

    Laidų sujungimas greičiausiai yra labiausiai paplitusi užduotis elektros inžinerijoje. Kadangi dėl vienokių ar kitokių priežasčių elektros grandinėse trūksta laidininkų ilgio, būtina jų dalis sujungti. Akivaizdu, kad tai sukuria kontaktą, kuris yra daugelio elektros problemų priežastis. Ir šiuo atveju numanomos ne elektros jungtys konkrečioje laidininkų vietoje.

    Jei kontaktas yra tinkamai, elektros grandinė veiks tinkamai. Tačiau, nepaisant to, frazė „elektros inžinerija yra kontaktų mokslas“ jau seniai skambėjo kaip priežodis. Vėliau straipsnyje kalbėsime apie tai, kaip teisingai prijungti laidus, kad šis ryšys nesukeltų problemų kuo ilgiau. Taip pat daugybė kitų problemų, kurios yra būtinos norint susukti laidus ir uždengti kitų tipų jų jungtis.

    Sukimas, apie kurį PUE tyli

    Be dažnai minimų žodžių apie kontaktus, tarp elektros darbuotojų yra paplitusi dar viena frazė, kad elektrikų ir kalnakasių atliekami darbai dažnai būna labai panašūs savo mirtinomis pasekmėmis. Visų pirma, dėl šios priežasties yra PUE - iš esmės įstatymų rinkinys viskam, kas susiję su elektros tinklais. Pasidomėkime Elektros instaliacijos taisyklėmis, kaip turi būti jungiami laidai.

    Viena vertus, viskas aiškiai pasakyta:

    • gofravimas;
    • suvirinimas;
    • litavimas;
    • spaudžia -

    ir tai yra keturi oficialiai priimtini būdai sujungti laidininkų galus. Tačiau jiems visiems reikia kažko papildomo iš įrankių ar įrangos, o kai kuriais atvejais gana sudėtinga, nes:

    • užspaudimui reikės specialaus įrankio, atitinkančio jungiamus laidininkus;
    • suvirinimas neįmanomas be suvirinimo aparato;
    • litavimui turite turėti lituoklį, taip pat prijungtų gyslų medžiagos tinkamumą litavimui;
    • apkaboms reikia naudoti specialią tam skirtą elektros laido jungtį.

    Tačiau norint užtikrinti elektros laidų sujungimą, jų laidus galima tiesiog susukti ir taip gauti elektros kontaktą. Ir, nepaisant to, kad sukimas nenurodytas PUE, labai suspaudžiamas patikimas laidų sujungimas, ypač patvirtintas nustatyta tvarka, visiškai atitinka elektros dėsnio PUE raidę.

    Kad laidai būtų patikimai susukti, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

    • susuktų laidininkų gijų ilgis nuo izoliacijos krašto iki galų – 40–50 mm;
    • elektros laidai, o tiksliau jų besiliečiantys laidininkai, nuvalomi smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi arba dilde, kad būtų pašalintos oksidinės plėvelės ar izoliacijos likučiai. Taip pat galite naudoti peilį. Tokiu atveju judesiai turi būti atliekami išilgai venos. Po nuėmimo rekomenduojama plėvelės pašalinimo kokybę įvertinti naudojant padidinamąjį stiklą. Tai sukurs geriausią elektros jungtį;
    • Norint tinkamai sujungti laidus be litavimo, susuktus laidų galus reikia suformuoti vienu iš visuotinai priimtų būdų. Jie turi būti kuo tvirčiau prispausti vienas prie kito bet kurioje posūkio vietoje.
    • Naudojamų posūkių tipai parodyti žemiau. Šie vaizdai padės mūsų skaitytojams suprasti, kaip tinkamai susukti.

    Kas negerai su susuktų laidų jungtyse ir kodėl tai nėra aiškiai paminėta PUE? Juk kiti laidų sujungimo būdai yra pastebimai prastesni už jį montavimo paprastumu ir minimaliomis sąnaudomis, už ką toks dviejų laidų sujungimas su vienu gyslu, taip pat daugiagyslių laidų sukimas yra prieš visus. Kiti elektros laidų prijungimo būdai toli atsilieka.

    • Pagrindinis sukimo trūkumas yra jo susilpnėjimas laikui bėgant dėl ​​pakartotinio laidininkų šiluminio plėtimosi.

    Palaipsniui dėl šerdies temperatūrinių deformacijų silpnėja juos spaudžianti jėga, didėja kontaktinė varža. Elektros grandinės laidams, kuriuose yra mažos galios vartotojų, tokių kaip energiją taupantys ir LED lempos, kontaktinės jėgos susilpnėjimas nebus pavojingas. Tačiau sukant laidus grandinėje su kelių kilovatų galios elektriniais šildymo prietaisais, nuo tam tikro momento gali prasidėti į laviną panašus kontakto tarp susuktų laidininkų pablogėjimo procesas. Be to, jei toks laidų sujungimas nepastebėtas laiku, geriausiu atveju arba variniai laidai, arba aliuminio laidai, kurių sruogos yra susuktos, šalia jos nukentės nuo izoliacijos dėl aukštos temperatūros.

    • Dėl šios priežasties draudžiama naudoti sukimą vietose, kuriose yra padidėjęs gaisro pavojus. Šiose patalpose būtina naudoti patikimesnį laidų sujungimą.
    • Varinių laidų su aliumininiais laidininkais sukti neleidžiama. Kaip ir bet kurioje kitoje jungtyje, tiesioginis kontaktas tarp vario ir aliuminio šerdies neleidžiamas sukantis dėl elektrocheminių procesų, dėl kurių greitai pablogėja jungtis ir armatūra. gaisro pavojus.
    • Nerekomenduojama iš naujo sujungti dviejų susuktų laidų. Nuėmus izoliaciją susukamos tik tiesios gijos, o tiesinant dažniausiai nutrūksta net suvytusio laidininko gijos.
    • Teisingas sukimas galima pasiekti tik santykinai ploniems laidininkams. Nerekomenduojama sukti storų viengyslių laidų. Norint sujungti laidus, kurių laidų storis yra didelis, geriau juos užspausti rankove.

    Pradedant nuo tam tikro šerdies skersmens, visiškai neįmanoma susukti laidų. Pavyzdys galėtų būti maitinimo kabelis. Todėl kabelio, kuriame yra 2, 3 ar daugiau gyslų, sukimas atliekamas plona varine viela, ruošiantis „švariam“ ryšiui. Tada kiekviena fiksuotų laidų pora yra lituojama.

    Sukimas yra pusė darbo

    Tačiau eksperimentas, atliktas su susuktais laidininkais, parodė aukštą visų laidų jungčių kontakto kokybę iškart po montavimo pabaigos. Šimtas suvytos varinės vielos sekcijų, kurių skerspjūvis būdingas įprastai buto instaliacijai, rodė labai mažą kontaktinę varžą, o tai patvirtina toliau pateikti vaizdai.

    Vadinasi, po sukimo jūs atliekate maždaug pusę dviejų laidininkų sujungimo montavimo darbų. Belieka patobulinti gautą ryšį, kad laikui bėgant jis nepablogėtų. Ir norint tai padaryti, reikia arba sukurti jėgą, kuri suspaudžia susuktus laidus iš išorės, arba naudoti vieną iš laidų sujungimo būdų. Laidininkų sujungimas, žinoma, yra geriausias būdas užtikrinti minimalų pasipriešinimą dviejų, trijų ar daugiau laidininkų sandūroje.

    Laidų sujungimas sujungiant gyslas atliekamas arba juos lydant, arba lituojant. Bet kurioje iš šių parinkčių pasiekiama mažiausia kontaktinio pasipriešinimo vertė. Tačiau šie metodai turi ir reikšmingų trūkumų. Tiek suvirinant, tiek lituojant laidininkai įkaista iki izoliacijai pavojingos temperatūros.

    • Kad nesugadintumėte, susukimą geriau laikyti replėmis iškart už izoliacijos krašto, kad suvirinimo ar litavimo metu ir kurį laiką po užbaigimo išsklaidytų šilumą.
    • Nors yra aliuminio laidininkų suvirinimo ir litavimo technologijos, vis tiek geriau elgtis su variu. Tačiau prieš litavimą ar suvirinimą vario šerdis taip pat išvaloma nuo pašalinių nuosėdų ir nuriebalinama.

    Suvirinimas ir litavimas pašalina pačią sąlyčio sąvoką posūkio pabaigoje, todėl šioje vietoje susidaro arba lašo pavidalo korpusas (virinant), arba visi įtrūkimai užpildomi lydmetaliu. Jungiant laidus, skirtus galingiems elektros prietaisams, suvirinimas ir litavimas yra teisingiausias būdas prijungti laidus. Tačiau eksperimentas, kuris buvo atliktas su šimtais jau parodytų posūkių, neparodė reikšmingo kontaktinio pasipriešinimo sumažėjimo. Tai liudija žemiau pateikti vaizdai.

    Vaizdai aiškiai parodo tas pačias jungties savybes tarp įprastų ir suvirintų suvytų laidų. Tačiau didėjant gyslų storiui, taip pat storiems viengysliems laidams, litavimas ir suvirinimas turės pranašumą prieš sukimą. Jei laidus galima sujungti sukant, o prie jų neprijungta galinga elektros įranga, nėra prasmės jų lituoti, juo labiau virinti.

    Nuimamos jungtys

    Pirmiau aptarti eksperimentai liudija apie mechaninį posūkių fiksavimą. Šiuo tikslu kartu su rankovėmis yra specialūs AAP dangteliai. Jie leidžia sujungti laidus, suspaudžiant posūkį ir išlaikant suspaudimo jėgą. Tai yra dviejų tipų suspaudimai, paminėti PUE. Pirmasis yra rankovė, o antrasis - dangtelis. Jis iki galo prisukamas ant nuimtų laidininkų. Įrenginys ir galimi AAP dangtelių tipai parodyti toliau pateiktuose paveikslėliuose.

    Santrumpa SIZ skamba taip:

    C – jungiantis;

    I – izoliuojantis;

    Z – spaustukas.

    Skaičius 1 (SIZ-1) žymi dangtelį su grioveliais, o 2 (SIZ-2) – tą pačią dalį su iškyšomis. Brūkšneliu atskirti skaičiai nurodo laidų, prijungtų prie AAP, skerspjūvių diapazoną. Dangtelis labai patogus tuo, kad jį naudojant pasiekiamas ne tik geras jungties laidumas, bet ir galimybė jį atskirti. Jei reikia pasirinkti, kaip prijungti laidininkus vienas prie kito, namų ir biuro elektros tinklams, AAP yra geriausias variantas.

    Greitas ir patogus įrenginys, papildantis atskiriamas laidininkų jungtis, yra gnybtų blokas. Tačiau jo patogumą riboja apkrovos srovės charakteristikos. Palyginti su PPE dangteliu, kuris pagerina kontaktinį atsparumą, gnybtų blokas jį pablogina. Ir tai labai pastebima. Norint gauti atitinkamų duomenų, buvo atliktas trečiasis eksperimentas, kurio informacija pateikta žemiau. Suvirinti posūkiai buvo nupjauti. Laidų galai įkišti į gnybtų blokus.

    • Gnybtų bloko kontaktinė varža yra eilės tvarka didesnė nei sukimo varža.

    Bet tai ne tik priimtiniausias sprendimas jungti silpnos srovės elektros laidus bute ir biure.

    • Gnybtų blokas yra jungiamasis elementas tarp laidų su vario ir aliuminio laidininkais.
    • Patogu naudoti jungiant skirtingų skerspjūvių laidus.
    • Varinius laidininkus prieš įkišant į gnybtų bloką rekomenduojama užtepti kontaktine pasta.
    • Prieš įkišdami į gnybtų bloką, aliuminio laidininkus reikia nuvalyti nuo oksido plėvelės.

    Naudojami trijų tipų šios jungtys:

    Kad laidas būtų be pastangų įkištas į gnybtų bloką, o prireikus lygiai taip pat lengvai iš jo nuimtas, naudojama konstrukcija su svirtimi, kuri jungtyje sukuria jėgą šerdies fiksavimui. Šiuo principu gaminami WAGO gnybtų blokai ir jų analogai.

    Labai dažnas suspaudimo tipas yra sraigtinė jungtis. Daugelio gnybtų blokų, jungiamųjų blokų ir įvorių konstrukcijos yra pagrįstos šia jungtimi. Sraigtinė jungtis leidžia išgauti didžiausią jėgą suspaudžiant sujungtas šerdis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad tokia jungtis laikui bėgant nesusilpnėtų dėl vibracijų ir temperatūros deformacijų, spyruokle jai veikiama jėga, kuri sukuria laikymo įtampą.

    • Sraigtiniai spaustukai yra efektyviausias viengyslės vielos sujungimas su suvyta viela, skirtingo skersmens laidais, įskaitant aliuminį ir varį.
    • Kadangi varžtus, veržles ir poveržles visada gali įsigyti kiekvienas, savo profesiją ar hobį susiejęs su technika ir dirbantis savo rankomis, prireikus jų pagalba sujungti du laidus nebus sunku. Tačiau tai daroma pagal taisykles, kurios pavaizduotos toliau esančiame paveikslėlyje.

    • Naudojant sraigtinius spaustukus, reikia atsiminti, kad kontakto kokybę pirmiausia lemia besiliečiančių paviršių plotas. Ir jis mažėja, kai didėja šerdies skersmuo. Šiuo atveju jokios sraigtinių spaustukų pastangos nepadės. Didelio skersmens šerdies atveju reikia naudoti kontaktines pastas ir gelius. Tačiau šiuo atveju litavimas ir suvirinimas vis tiek užtikrins patikimesnį kontaktą nei varžtinė jungtis.

    Teisingas laidų sujungimas yra saugaus elektros tinklo veikimo raktas. Turime nepamiršti, kaip teisingai susukti, pasirinkti optimalų jungties tipą, taip pat taisyklingai atlikti.