Kokias vėdinimo sistemas reikia išjungti kilus gaisrui? Oro kondicionavimo sistemų išjungimas gaisro atveju

Pridėsiu savo 2 centus prie Little Ru

Mielas Mažasis Ru

Tavo:
„valstybiniam egzaminui reikia išjungti oro kondicionavimo sistemas“

Ten neveikia dievai, net angelai ar kompiuteriai...
Žmonės, žmonės daro klaidas.
Dėl įvairių priežasčių.
Jie neturi gilaus supratimo apie VISĄ beribę informacijos jūrą.
Skubėti.
Steriopit.

Pats esu nusidėjėlis, dirbau vienoje iš ekspertizių.
Projektui kartu su išvados parašymu buvo skirta 30-20 minučių.
Projektai buvo natūraliai pristatomi ant vežimėlio, tūrių.
Per dieną yra 10-12 projektų.
Kalbant apie įvairovę ir sudėtingumą - mama, nesijaudink, kaip sakoma.

Kartais nėra laiko suprasti normą, jos esmę.

Kada tai išsiaiškinti, SISTEMA, o ne SISTEMA... geriau nepraleisti klaidos, nei ją praleisti.

Atvažiavo policijos viršininkas ir apgynė, jei jam tai buvo svarbu.
Taškas buvo pašalintas, bet, žinoma, jie man už tai nepaplojo.
Tačiau buvo labai atkaklūs ir kompetentingi GUI.

Norėdami gauti informacijos apie temą.
(Iš kitos šakos).

Tai gali padėti dirbti su nesugebėjusiu ekspertu.

Seminaro medžiaga
Federalinėje valstybinėje įstaigoje „Glavgosexpertza of Russia“ 2009 m. birželio 9 d. dėl techninių reikalavimų taikymo taisyklių priešgaisrinė sauga

Už kokybišką visų pažeidimų tyrimą ir nustatymą Techniniai reikalavimai susiję su nagrinėjamu objektu reikalauja aukštos kvalifikacijos, kuri įgyjama ilgus metus praktinis darbas su norminiais dokumentais ir projekto dokumentacija. Todėl pradedančiojo eksperto darbo patikimumas yra 0,16-0,2. Eksperto darbo patikimumas iki priimtino lygio išauga per 10-12 metų.
Tai paaiškinama tuo, kad yra daug konceptualiai sudėtingų ir tarpusavyje susijusių dalykų norminių reikalavimų, kurių skaičius viršija 60 000 Įvedus priešgaisrinės saugos taisyklių rinkinius su jų skaičiaus sumažinimu norminius dokumentus Reguliavimo reikalavimų daugėja ir jie tampa vis sudėtingesni. Milžiniškas žmogaus ilgalaikės atminties potencialas yra išlygintas negalia RAM, kuri suteikia profesinę veiklą laiko stygiaus ir informacijos pertekliaus sąlygomis.
. Milžiniškas žmogaus ilgalaikės atminties galimybes atsveria ribotos RAM galimybės, užtikrinančios profesinę veiklą laiko trūkumo ir informacijos pertekliaus sąlygomis.

Priešgaisrinės saugos reikalavimų aiškinimas

Vadovaujantis 2 str. Rusijos Federacijos Konstitucijos 15, 18, 34, 55 straipsniai; Art. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 1-3 str. Federalinio įstatymo „Dėl techninio reglamento“ 4, 7 straipsniais, nuosavybės apsaugos reikalavimai aiškinami kaip svetimo turto apsaugos reikalavimai.
Jei yra norminių teisės aktų prieštaravimų, sukeliančių nepašalinamas abejones, priešgaisrinės saugos reikalavimai aiškinami užsakovo (užsakovo) naudai.

1. Ekspertų atsakomybė
už nekokybišką ekspertizę

Baudžiamoji atsakomybė kyla:
pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 169 straipsnį „Kliudymas teisėtai verslumo veikla“, tais atvejais, kai į gaisrinės saugos sistemas įtraukiami brangūs įrenginiai priešgaisrinės priemonės, kuriuo siekiama apsaugoti paties vystytojo turtą, padaryti jam žalą negauto pelno forma ir pažeidžiant CPK 7 Federalinio įstatymo „Dėl techninio reglamento“ 2 dalis;
pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 293 straipsnį „Nerūpestingumas“, susijęs su 2008 m. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 217 str. „Sprogiųjų objektų saugos taisyklių pažeidimas“ ir Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 219 str. „Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas“ dėl mirties ar sunkaus sveikatos sutrikdymo gaisro metu, priežasties ir pasekmės ryšio su konkrečiais priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimais buvimas.

Civilinė (turtinė) atsakomybė atsiranda už žalą, padarytą savininkui įsigijus objektą su priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimais, kuriuos šiuos darbus atliekančios organizacijos padarė projektavimo, ekspertizės ir statybos metu.

Egzaminų įstaigų vadovų ir jų administracinė atsakomybė struktūriniai padaliniai pagal Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 3.11 str., „atėmimas“ taikomas pagal rezultatus. prokuroro patikrinimai skundų ir pareiškimų juridiniai asmenys ir piliečiams, netinkamai klasifikuojant gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus projektinės dokumentacijos nagrinėjimo metu.

2. Teisinis pagrindas
priešgaisrinės saugos reikalavimų taikymas

Konstitucijos 15 str Rusijos Federacija
1. Rusijos Federacijos Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią, tiesioginę galią ir yra taikoma visoje Rusijos Federacijos teritorijoje. Rusijos Federacijoje priimti įstatymai ir kiti teisės aktai neturi prieštarauti Rusijos Federacijos Konstitucijai.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 18 straipsnis
Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės taikomos tiesiogiai. Jos lemia įstatymų prasmę, turinį ir taikymą, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos veiklą ir yra užtikrinamos teisingumo.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 34 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę laisvai naudoti savo sugebėjimus ir turtą verslui ir kitai įstatymų nedraudžiamai veiklai ekonominė veikla.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 54 straipsnis
1. Atsakomybę nustatantis ar sunkinantis įstatymas atgaline data neturi.
2. Niekas negali būti patrauktas atsakomybėn už veiką, kuri jos padarymo metu nebuvo pripažinta nusikaltimu. Jeigu po nusikaltimo padarymo atsakomybė už ją pašalinama arba sušvelninama, taikomas naujas įstatymas.

Rusijos Federacijos Konstitucijos 55 straipsnis
3. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės federaliniu įstatymu gali būti ribojamos tik tiek, kiek tai būtina siekiant apsaugoti konstitucinės santvarkos pagrindus, dorovę, sveikatą, kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, užtikrinti Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės gynimą. šalį ir valstybės saugumą.

Rusijos Federacijos civilinio kodekso 1 straipsnis
2. Pilietinės teisės gali būti ribojamos federalinio įstatymo pagrindu ir tik tiek, kiek tai būtina siekiant apsaugoti konstitucinės santvarkos pagrindus, dorovę, sveikatą, kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, užtikrinant šalies ir šalies gynybą. valstybės saugumo.

Rusijos Federacijos civilinio kodekso 2 straipsnis
1. Civilinė teisė reglamentuoja santykius tarp asmenų, užsiimančių verslu ar jiems dalyvaujant, remiantis tuo, kad verslumo veikla yra savarankiška veikla, vykdoma savo rizika.

Rusijos Federacijos civilinio kodekso 3 straipsnis
2. Normos Civilinė teisė kituose įstatymuose esantys teisės aktai turi atitikti šį kodeksą.

Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 167, 168 ir 219 straipsniai numato baudžiamąją atsakomybę tik už svetimo turto sunaikinimą, taip pat už priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus, dėl kurių buvo sunkiai sužalota žmonių sveikata arba mirtis.

Rusijos Federacijos baudžiamojo proceso kodekso 14 straipsnis
4. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis.

Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 1.5 straipsnis
4. Nepašalinamos abejonės dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės aiškintinos šio asmens naudai.

Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso 3.12 straipsnis
1. ...Administracinis veiklos sustabdymas teismo taikomas iškilus grėsmei žmonių gyvybei ir sveikatai... padarius didelę žalą būklei ar kokybei. aplinką ….

Federalinio įstatymo „Dėl techninio reglamento“ 7 straipsnis.
2. Reikalavimai techninius reglamentus negali būti kliūtis verslumo veiklai vykdyti daugiau, nei būtina šio federalinio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti.

Federalinio įstatymo „Dėl techninio reglamento“ 6 straipsnis.
1. Techniniai reglamentai priimami siekiant: apsaugoti piliečių gyvybę ar sveikatą, fizinių ar juridinių asmenų turtą, valstybės ar savivaldybių turtą;
aplinkos, gyvūnų ir augalų gyvybės ar sveikatos apsauga; pirkėjus klaidinančių veiksmų prevencija.
2. Techninių reglamentų priėmimas kitiems tikslams neleidžiamas.

Aiškių atsakymų nepateiksiu, tik pagalvosiu šia tema...
1) VISI (!) Freonas(!) susilietus su liepsna ir karštais paviršiais (t>400 °C) gali suirti ir sudaryti labai toksiškus produktus, ypač fosgeną, taip pat druskos ir fluoro rūgšties;
2) Yra toks dalykas kaip terminis šaltnešio skilimas, pavyzdžiui, R22 termiškai suskaidys, kai bus veikiamas Plieninis vamzdis 1-5 sekundes temperatūra +280C. Iš to išplaukia, kad kilus gaisrui patalpoje, kurioje sumontuoti vidaus ar lauko kondicionierių blokai, arba patalpoje, per kurią eina vamzdynas su šaltnešiu, būtina patikrinti, ar šaltnešis nesuiro, o dar geriau – nedelsiant jį pakeisti. , dėl 3 punkto...
3) Beveik visų šaldymo alyvų skilimo temperatūra yra nuo +140 iki +200 C, šaldymo alyvos visiškai tirpsta su šaltnešiu, todėl iš tikrųjų per sistemą cirkuliuoja tam tikro alyvos kiekio šaltnešis. Esant įtakai aukštos temperatūros Gaisro metu aliejus suyra. Atitinkamai jį reikia pakeisti.
4) Remiantis pastraipomis. 2 ir 3, neįmanoma įjungti oro kondicionavimo sistemos gaisro metu, nes labai tikėtina, kad ji suges.
5) Kadangi oro kondicionavimo sistema yra sandari, yra griežtas ryšys tarp slėgio ir temperatūros, tuo didesnis slėgis, jei jo nėra apsauginis vožtuvas, tada kilus gaisrui lauko bloko įrengimo vietoje (imtuvas ir kondensatorius, kuriuose yra didžioji dalis į sistemą įpilto šaltnešio), atitinkamai plyš indas arba aparatas. Tarpas vidinis blokas arba vamzdynai yra mažai tikėtini, bet įmanoma (pavyzdžiui, dėl Prastos kokybės litavimo jungtys).
6) Temperatūra kambaryje +40-+42 C nėra priežastis išjungti oro kondicionavimo sistemą (daugeliui šalių tai yra normali temperatūra lauke, ką jau kalbėti apie patalpą).

Apskritai, automatinio išjungimo esant +42C temperatūrai tema -
Geroje vėdinimo įrangoje su įmontuotas Automatikos sistemoje jis turi būti prijungtas. Pavyzdžiui – švediškas SWEGON. Ten šios temperatūros priežastis (+42C) lygiai tokia pati, kaip sakiau aukščiau. Tai reiškia, kad ventiliatoriaus variklio guolių tepimas nėra skirtas darbui aukštoje temperatūroje. Todėl, kad nebūtų pažeistas guolis (ir variklis), automatika stebi ištraukiamo oro (ištraukiamo iš patalpos) temperatūrą.

Tiesą pasakius, 40 laipsnių temperatūros riba mane glumina... Pas mane stovi daug kondensatorių lauke, tiesioginiuose saulės spinduliuose jie įšyla daug aukščiau nei +40 C, turbūt ne dėl to... Visi normalūs ir aukšti -kokybiški ventiliatorių varikliai (Kinija mes neimame) turi įmontuotą šiluminę apsaugą, atitinkamai ji nustatyta gamykloje (ventiliatorių gamintojo, o ne kondicionierių) ir esant problemoms su temperatūra turėtų suktis išjungtas nuo variklio... Kažkas negerai su apsauga prie +40 C...



Kodėl būtina išjungti vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas?

Bet koks objektas aptarnaujamas tinklų inžinerija, kuri šakojasi visoje jos teritorijoje. Žinoma, viena iš pagrindinių sistemų yra įrenginiai, atsakingi už oro kondicionavimą ir vėdinimą. Mes nepradėsime išsamaus pokalbio apie jų paskirtį. Daug svarbiau suprasti jų sąveikos su automatiniu išsiuntimo centru principą. Kaip daugelis jau atspėjo, mes kalbame apie OPS (apsaugą, priešgaisrinė sistema). Faktas yra tas, kad gaisro atveju išjungus vėdinimo sistemą situacija nepablogės. Kalbėdamas daugiau paprasta kalba- padidėjęs judėjimas oro srautas o deguonies tiekimas į ugnį apsunkins kovą su ja.

Tačiau svarbiausia problema bus ventiliacijos kanalų pavertimas " kaminai"! Dėl to dūmai, judantys pagrindiniais praėjimais, užpildys patalpas, kuriose nėra ugnies! Tai labai apsunkins žmonių evakuaciją jų pavojingoje zonoje!

Vėdinimo sistemų išjungimo tipai

Štai kodėl visi šiuolaikiniai apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos moduliai numato vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos išjungimą dviem būdais:

  • centralizuotas energijos mazgų išjungimo tipas;
  • pasirinktinis išjungimo tipas.

Atsižvelgiant į aptarnaujamo objekto ypatybes ir jo veiklos pobūdį, gali tikti vienas iš dviejų išsiuntimo atsakymo tipų. Kai kuriais atvejais pageidautina pasirinkti individualų vėdinimo sistemos išjungimo tipą. Tokių zonų pastate pavyzdžiai yra, pavyzdžiui:

  • evakuacijos kelių koridoriai;
  • vestibiulis – A ir B kategorijoms priklausantys vartai;
  • A ir B kategorijų liftai, mašinų skyriai;
  • praėjimai ir atriumai jų apatinėje dalyje.

Jeigu avarinės aplinkybės nereikalauja evakuoti žmonių arba brangi įranga, taip pat jei yra reali gaisro išplitimo grėsmė į kaimynus su galimybe sprogti, rinkitės centralizuotą vėdinimo sistemos išjungimo tipą.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų maitinimo išjungimo signalo mechanizmas

Signalai į oro kondicionavimo ir vėdinimo įrenginius tiekiami iš centrinio valdymo centro. Techniškai tokio signalo mechanizmas yra įgyvendintas sudėtingu būdu. Nutrūko elektros tiekimo grandinė. Tai atsitinka dėl automatinio įrenginio atleidimo, kuris yra sumontuotas pagrindiniame skirstomajame skydelyje (paskirstymo skydelyje). Norint tiksliau suprasti išjungimo signalo atsiradimo pobūdį, verta suprasti, kad jis susidaro dėl sumontuotos priešgaisrinės sistemos valdymo, paleidimo bloko veikimo.

Straipsnis atsiųstas: R600

Oro ir termo užuolaidos

Padariau projektą automatizuoti gana paprastas vienfazes šilumos užuolaidas su 5 kW vienfaziu elektriniu šildytuvu ir su įmontuotu termostatu. Užuolaidos turėjo būti dedamos į praėjimą prie įėjimo ir išėjimo į kambarį. Buvo manoma, kad valdymas bus automatizuotas pagal SNiP 41-01-2003 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, oro užuolaidą įjungs durų atidarymo jutiklis ir išsijungs, kai temperatūra pasieks nustatytą vertę bendras termostatas, o oro uždanga turėtų reguliuojamą nubėgimą. Pagal SNIP 2.04.05-91 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ įtraukimas oro užuolaida turi būti užrakintas atidarius duris. Uždarius duris ir atkūrus normalią kambario oro temperatūrą, turėtų būti numatytas automatinis oro užuolaidos išjungimas. Taigi, kada atidarytos durys(durų būklė stebima magnetinių kontaktų jutikliais) tinkama termo užuolaida bus įjungtas, šilumos uždanga veiks tol, kol kambario temperatūra bus atkurta iki normalios vertės (nustatyta ant termostato). Ant TS termostato poz. 1 temperatūros reguliavimo diapazonas turėtų būti apribotas naudojant ribotuvus, esančius po termostato dangteliu. X1-X2 gnybtai buvo numatyti centralizuotam valdymui. Jei reikia, sumontuokite trumpiklį (pagamintą iš vielos PV3). Laiko relėse KT1, KT2 nustatykite funkciją „laiko delsa, kai valdymo impulsas išjungiamas akimirksniu uždarius išėjimą - „e“ laiko relėje nustatykite minimalų šiluminės užuolaidos veikimo laiką dažnas šiluminių užuolaidų įjungimas ir išjungimas, 30-180 sekundžių Ant termostato Šiluminėms užuolaidoms rekomenduojama nustatyti temperatūrą, ribojančią užuolaidos įsijungimą.

Paskutinę akimirką sprendimo buvo atsisakyta, nes... klientas pasirinko brangesnes užuolaidas su reguliuojama oro srauto kryptimi, kur analogiška automatika buvo įdiegta kaip papildoma įranga.

ORO UŽuolaidos iš SNiP 41-01-2003 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

7.7.1 punktas Oro ir oro šilumos užuolaidos turėtų pateikti:
a) prie nuolat atidaromų patalpų išorinių sienų angų, taip pat prie vartų ir išorinių sienų angų, kuriose nėra prieškambarių ir kurios atsidaro daugiau kaip penkis kartus arba ne trumpiau kaip 40 minučių per pamainą, vietose, kuriose numatomas lauko oras temperatūra minus 15 ° C ir žemesnė (parametrai B);
b) prie viešųjų ir administracinių pastatų vestibiulių išorinių durų - priklausomai nuo projektinės temperatūros, °C, lauko oro (parametrai B) ir per 1 valandą pro duris įeinančių žmonių skaičiaus:
nuo minus 15 iki minus 25 – 400 žmonių. ir dar;
» » 26 » » 40 - 250 žmonių. ir dar;
žemiau minus 40 - 100 žmonių. ir dar;
c) kai tai pagrįsta – prie pastatų išorinių durų, jei vestibiulis yra greta patalpų be prieškambario, įrengtų oro kondicionavimo sistemų;
d) prie drėgnų patalpų išorės durų, vartų ir angų;
e) kai tai pagrįsta – angose vidaus sienos ir gamybinių patalpų pertvaros, kad oras nepatektų iš vienos patalpos į kitą;
f) kai tai pagrįsta – prie oro kondicionuojamų patalpų vartų, durų ir angų arba pagal projektavimo instrukcijas, arba pagal specialius technologinius reikalavimus.
Į šilumą, kurią tiekia partijos oro užuolaidos, neturėtų būti atsižvelgiama į orą ir šilumos balansus pastatas.
7.7.2 Oro ir oro šilumos užuolaidos prie išorinių angų, vartų ir durų turi būti skaičiuojamos atsižvelgiant į vėjo slėgį. Oro srautas turi būti nustatomas imant lauko oro temperatūrą ir vėjo greitį esant B parametrams, bet ne daugiau kaip 5 m/s. Jei vėjo greitis esant parametrams B yra mažesnis nei esant parametrams A, tuomet reikia patikrinti oro šildytuvus pagal parametrus A. Oro išleidimo iš oro-terminių užuolaidų plyšių ar angų greitis m/s turi būti ne didesnis kaip :
8 - prie lauko durų;
25 - prie vartų ir technologinių angų.
7.7.3 Oro mišinio, patenkančio į patalpą per išorines duris, vartus ir angas, projektinė temperatūra, °C, turėtų būti ne mažesnė kaip:
12 - pramoninėms patalpoms lengviems ir vidutinio sunkumo darbams bei visuomeninių ir administracinių pastatų vestibiuliams;
5 - pramoninėms patalpoms, kuriose dirbamas sunkus darbas ir nėra nuolatinių darbo vietų 6 m ar mažesniu atstumu nuo durų, vartų ir angų.

ŠILUMOS UŽDUOLŲ MAITINIMO IR AUTOMATIZAVIMAS iš SNiP 41-01-2003 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

12.1 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir dūmų vėdinimo sistemų elektros instaliacija turi atitikti elektros instaliacijos taisyklių (PUE) ir valstybiniai standartai pastatų elektros instaliacijai, atsižvelgiant į šio skyriaus reikalavimus.
12.2 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų elektros imtuvai turi būti tos pačios kategorijos kaip ir technologinių arba elektriniams imtuvams. inžinerinė įranga pastatas.
Maitinimo sistemos avarinė ventiliacija ir apsauga nuo dūmų, be dujų ir dūmų šalinimo po gaisro sistemų (8.12), turėtų būti pirmos kategorijos. Dujų ir dūmų šalinimo po gaisro sistemos gali būti suprojektuotos pagal pirmąją kategoriją pagal projektavimo specifikacijas. Jeigu dėl vietinių sąlygų pirmos kategorijos elektros imtuvams elektros energijos tiekti iš dviejų nepriklausomų šaltinių neįmanoma, leidžiama juos tiekti iš vieno šaltinio iš skirtingų dviejų transformatorių pastotės transformatorių arba iš dviejų šalia esančių vieno transformatoriaus pastočių. Šiuo atveju pastotės turi būti prijungtos prie skirtingų maitinimo linijų, nutiestų skirtingais maršrutais, o žemos įtampos pusėje paprastai turi turėti automatinius rezervo įvesties įrenginius.
Dėl tiekimo sistemos vėdinimas, elektros energijos tiekimas apsaugos nuo užšalimo valdymo grandinėms turėtų būti vykdomas pirmoje kategorijoje. Organizuojant atskirą maitinimą ventiliatoriaus elektros pavarai ir maitinimo sistemos automatikos skydui, leidžiama tiekti maitinimą pagal antrą kategoriją.
Elektrinių imtuvų valdymo grandinėse neturėtų būti numatyta šiluminė ir maksimali apsauga.
12.3 Pastatuose ir patalpose, kuriose įrengtos dūmų vėdinimo sistemos, automatinės gaisro signalizacija.
Patalpose, kuriose įrengta automatinė gaisro gesinimo vandeniu (putomis) sistema, dūmų šalinimo zonos turi sutapti su sprinklerinėmis gaisro gesinimo zonomis.
12.4 Įrengtiems pastatams ir patalpoms automatiniai įrengimai turėtų būti numatytos gaisro gesinimo ar automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos, automatinis sistemų elektrinių imtuvų blokavimas oro šildymas, išskyrus vėdinimo ir oro kondicionavimo oro-šilumos užuolaidas (toliau – vėdinimo sistemos), su elektriniais imtuvais apsaugos nuo dūmų sistemoms:
a) vėdinimo sistemų išjungimas kilus gaisrui, išskyrus oro tiekimo sistemas į A ir B kategorijų patalpų oro šliuzus, taip pat į liftų mašinų skyrius A ir B kategorijų pastatuose. Išjungimas gali būti atliktas išeina:
- centralizuotai sustabdyti elektros tiekimą į paskirstymo lentos vėdinimo sistemos;
- kiekvienai sistemai atskirai.
Naudojant įrangą ir automatikos įrangą, tiekiamą su vėdinimo sistemos įranga, tiekimo sistemų išjungimas gaisro atveju turi būti atliekamas atskirai kiekvienai sistemai, išlaikant elektros tiekimą apsaugos nuo užšalimo grandinėms. Jei apsaugos nuo užšalimo grandinių maitinimo palaikyti neįmanoma, sistemas galima atjungti siunčiant signalus iš priešgaisrinės signalizacijos į grandinę nuotolinio valdymo pultas sistema.
Organizuojant išjungimą gaisro atveju naudojant grandinės pertraukiklį su nepriklausomu išjungimu, reikia patikrinti signalo perdavimo linijos išjungimą;
b) avarinių apsaugos nuo dūmų sistemų įjungimas kilus gaisrui (išskyrus sistemas, nurodytas 8.12 punkte);
c) atidaryti ugnies ir dūmų sklendes patalpoje ar dūmų zonoje, kurioje kilo gaisras, arba koridoriuje ant gaisro grindų ir uždaryti gaisro gesinimo vožtuvus.
Dūmų ir priešgaisrinės sklendės, dūmų liukai, skersiniai (blyksniai) ir kiti šachtų, žibintų ir langų atidarymo įrenginiai, skirti apsaugoti nuo dūmų, turi turėti automatinį, nuotolinį ir rankinį (montavimo vietose) valdymą.
Pastatams, kuriuose numatytas inžinerinės įrangos išsiuntimas, taip pat įrengiant didelis kiekis vožtuvai sunkiai pasiekiamose vietose, turėtų būti naudojamos dūmų ir priešgaisrinės sklendės su automatiniu, nuotoliniu ir rankiniu valdymu.
Pastabos
1 Poreikis iš dalies arba visiškai išjungti vėdinimo sistemas, uždaryti priešgaisrines sklendes ir atidaryti ugnies bei dūmų sklendes – pagal projekto specifikacijas.
2 Patalpose, kuriose yra tik rankinė priešgaisrinė signalizacija, turėtų būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu išjungti šias patalpas aptarnaujančias vėdinimo sistemas ir įjungti apsaugos nuo dūmų sistemas.

Vėdinimo sistemų išjungimas ir apsaugos nuo dūmų įjungimas gali būti atliekamas iš signalų rankiniai signaliniai taškai evakuacijos keliuose įrengtos priešgaisrinės signalizacijos sistemos.
Jei reikia įjungti gaisrinius siurblius iš mygtukų prie gaisrinių hidrantų, šiuo signalu leidžiama išjungti ventiliacijos sistemas ir įjungti apsaugos nuo dūmų sistemas.
12.5 Patalpose su automatine gaisro signalizacija turi būti įrengti nuotoliniai įrenginiai, esantys už jų aptarnaujamų patalpų ribų.
Jei yra reikalavimai vienu metu išjungti visas vėdinimo sistemas A ir B kategorijų patalpose, nuotoliniai įrenginiai turėtų būti įrengti už pastato ribų.
B1-B4 kategorijų patalpose leidžiama numatyti nuotolinį vėdinimo sistemų išjungimą atskiroms zonoms, kurių plotas ne mažesnis kaip 3000 m2.
12.6 A ir B kategorijų patalpų šildymo ir vėdinimo sistemų metalinių vamzdynų ir ortakių įrangai, taip pat vietinėms siurbimo sistemoms, šalinančioms sprogius mišinius, reikia įžeminti pagal PUE reikalavimus.
12.7 Sistemų automatizavimo ir valdymo lygis turi būti parenkamas atsižvelgiant į technologinius reikalavimus, ekonominis pagrįstumas ir projektavimo užduotis.
12.8 Aušinimo skysčio (aušinimo skysčio) ir oro parametrai turi būti stebimi šiose sistemose:
a) vidinis šilumos tiekimas - aušinimo skysčio temperatūra ir slėgis bendruose tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose tiekimo vėdinimo įrangos patalpoje; temperatūra ir slėgis - šilumos mainų įtaisų išleidimo angoje;
b) šildymas vietiniu šildymo prietaisai- oro temperatūra valdymo patalpose (kaip reikalaujama pagal technologinę projekto dalį);
c) oro šildymas ir tiekiama ventiliacija- temperatūra tiekiamas oras ir oro temperatūra valdymo patalpoje (kaip reikalaujama pagal technologinę projekto dalį);
d) oro dušas – tiekiamo oro temperatūra;
e) oro kondicionavimas – lauko, recirkuliacinio, tiekiamo oro temperatūra po laistymo kameros arba paviršinio oro aušintuvo ir patalpose; santykinė patalpų oro drėgmė (jei reguliuojama);
f) šaldymo tiekimas - aušinimo skysčio temperatūra prieš ir po kiekvieno šilumos mainų ar maišymo įrenginio, aušinimo skysčio slėgis bendrame vamzdyne;
g) vėdinimas ir oro kondicionavimas su filtrais, statinio slėgio kameromis, šilumokaičiais - slėgio ir oro slėgio skirtumas (pagal pageidavimą Techninės specifikacijos dėl įrangos ar eksploatavimo sąlygų).
12.9 Reikėtų numatyti nuotolinio stebėjimo prietaisus pagrindiniams parametrams matuoti; Norint išmatuoti kitus parametrus, turi būti pateikti vietiniai prietaisai (nešiojami arba stacionarūs).
Kelių sistemų, kurių įranga yra toje pačioje patalpoje, paprastai turėtų būti vienas bendras prietaisas temperatūrai ir slėgiui tiekimo vamzdyje matuoti ir atskirus įrenginius ant įrangos grąžinimo vamzdynų.
Naudojant valdiklius su analoginiais jutikliais, leidžiama neįdiegti vizualinio stebėjimo prietaisų.
12.10 Įspėjimai apie įrangos veikimą („Įjungta“, „Aliarmas“) turėtų būti pateikti sistemoms:
a) patalpų vėdinimas be natūralaus vėdinimo pramoniniuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose;
b) vietiniai siurbimai, pašalinantys kenksmingas 1 ir 2 pavojingumo klasių medžiagas arba sprogius mišinius;
c) bendrieji mainai ištraukiamoji ventiliacija A ir B kategorijų patalpos;
d) A ir B kategorijų sandėlio patalpų ištraukiamoji ventiliacija, kurioje kontroliuojamų parametrų nukrypimas nuo normos gali sukelti avariją.
Pastaba. Reikalavimai, susiję su patalpomis be natūralaus vėdinimo, netaikomi tualetams, rūkymo kambariams, persirengimo kambariams ir kitoms panašioms patalpoms.
12.11 Nuotolinio valdymo pultas ir pagrindinių parametrų registravimas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose turi būti projektuojamas pagal technologinius reikalavimus ir pagal projektavimo specifikacijas.
Informacijos, perduodamos iš vietinės automatikos pulto į valdymo pultą (konsolę), kiekis nustatomas pagal projektinę užduotį, atsižvelgiant į sistemų veikimo sąlygas.
12.12 Automatinis reguliavimas parametrai turėtų būti sukurti sistemoms:
a) šildymas atliekamas pagal 6.2.3 punktą;
b) oro šildymas ir dušas;
c) tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija, veikianti su kintamu oro srautu, taip pat su kintamu lauko ir recirkuliacinio oro mišiniu;
d) tiekiama ventiliacija (jei pagrįsta);
e) kondicionavimas;
f) šaldymas;
g) vietinis papildomas patalpų oro drėkinimas;
h) pastatų grindų šildymas pagal 6.1.5 punktą, išskyrus sistemas, prijungtas prie centralizuotų šilumos tinklų.
Pastaba - Visuomeniniams, administraciniams ir pramoniniams pastatams, kaip taisyklė, turėtų būti numatyta programinė parametrų kontrolė, siekiant sumažinti šilumos suvartojimą.
12.13 Jutikliai, skirti stebėti ir reguliuoti oro parametrus, turi būti patalpinti būdinguose taškuose aptarnaujamoje arba darbo zonoje tose vietose, kur jų neveikia šildomi ar vėsinami paviršiai ir tiekiamo oro srautai. Leidžiama dėti jutiklius į recirkuliacinius (arba ištraukiamuosius) ortakius, jei oro parametrai juose nesiskiria nuo oro parametrų patalpoje arba skiriasi pastoviu dydžiu.
12.14 Turėtų būti numatytas automatinis blokavimas:
a) išorinių oro vožtuvų atidarymas ir uždarymas įjungiant ir išjungiant ventiliatorius;
b) vėdinimo sistemų, sujungtų ortakiais, atidarymo ir uždarymo vožtuvus, kad būtų galima visiškai arba iš dalies pakeisti, sugedus vienai iš sistemų;
c) uždarymas priešgaisrinės sklendės(8.12) ant ortakių, skirtų patalpoms, apsaugotoms dujomis arba miltelinis gaisro gesinimas kai išjungiami šių patalpų vėdinimo sistemų ventiliatoriai;
d) atsarginės įrangos įjungimas sugedus pagrindinei pagal projektinę užduotį;
e) aušinimo skysčio tiekimo įjungimas ir išjungimas įjungiant ir išjungiant oro šildytuvus ir šildymo įrenginius;
f) avarinio vėdinimo sistemų įjungimas susidarius ore darbo zona koncentracijos kambariai kenksmingų medžiagų, viršijančios didžiausią leistiną koncentraciją arba didžiausią koncentracijos ribą, taip pat degių medžiagų koncentracijas patalpos ore, viršijančias 10 % didžiausios dujų, garų, dulkių ir oro mišinio koncentracijos ribinės vertės.
12.15 Automatinis 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose nurodytų vietinių siurbimo ir bendrųjų vėdinimo sistemų, kuriose nėra atsarginių ventiliatorių, ventiliatorių blokavimas su proceso įranga turėtų užtikrinti, kad įranga sugestų sugedus ventiliatoriui ir jei jo sustabdyti neįmanoma. technologinė įranga- signalizacijos įjungimas.
12.16 Sistemose su kintamu išoriniu arba tiekiamo oro srautu turi būti numatyti blokavimo įtaisai, užtikrinantys minimalus srautas lauko oro.
12.17 Ištraukiamajai ventiliacijai su oro valymu drėgnuose dulkių kolektoriuose turėtų būti numatytas automatinis ventiliatoriaus blokavimas su įtaisu vandeniui tiekti į dulkių surinkėjus, užtikrinant:
a) vandens tiekimo įjungimas, kai įjungiamas ventiliatorius;
b) ventiliatoriaus išjungimas, kai nutrūksta vandens tiekimas arba nukrenta vandens lygis dulkių surinktuve;
c) neįmanoma įjungti ventiliatoriaus, jei nėra vandens arba vandens lygis dulkių surinktuve nukrenta žemiau iš anksto nustatyto lygio.
12.18 Atidarius vartus, duris ir technologines angas, oro užuolaidos aktyvavimas turi būti blokuojamas. Uždarius vartus, duris ar technologines angas ir atstačius normalią oro temperatūrą patalpoje turėtų būti numatytas automatinis oro užuolaidos išjungimas, numatant aušinimo skysčio srauto sumažinimą iki minimumo, užtikrinančio vandens neužšalimą.
Naudojant sistemas su elektriniais oro šildytuvais, reikia užtikrinti oro šildytuvų apsaugą nuo perkaitimo.
12.19 Automatinė apsauga Apsauga nuo vandens užšalimo oro šildytuvuose turėtų būti numatyta teritorijose, kuriose projektinė lauko oro temperatūra šaltuoju metų laiku yra minus 5 °C ir žemesnė (parametrai B).
12.20. Dispečerinės sistemos turi būti projektuojamos pramoniniams, gyvenamiesiems, visuomeniniams ir administraciniams pastatams, kuriuose numatomi dispečeriniai technologiniai procesai ar inžinerinės įrangos eksploatavimas.
12.21 Meteorologinių sąlygų palaikymo oro kondicionavimo metu tikslumas (jei nėra specialių reikalavimų) turėtų būti vertinamas sistemų jutiklių montavimo vietose:
a) pirmos ir antros klasės - ±1 °C temperatūra ir ±7% santykinė oro drėgmė;
b) su vietiniais oro kondicionieriais ir maišytuvais su individualiais temperatūros reguliatoriais tiesioginis veiksmas- ±2 °С.