Automatinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų, įrenginių ir priemonių, skirtų budinčiam (eksploatuojančiam) personalui, naudojimo instrukcijos. Priešgaisrinės signalizacijos suveikimo instrukcijos Instrukcijos, kaip naudoti gaisro pavojaus signalą, kai suveikia

Gaisro gesinimo rezultatas visada priklauso nuo to, kaip laiku buvo aptiktas ir pašalintas gaisro šaltinis. būtinus veiksmus dėl jo gesinimo. Kiekviename objekte, bet kurioje veiklos srityje, turi būti įrengta įspėjimo apie gaisrą sistema. Nepriklausomai nuo gamintojo ir funkcinių savybių, sistemą sudaro šie komponentai:

  • Gaisro pranešimų įrenginiai;
  • Priėmimo stotis;
  • Ryšio linijos tarp centrinės stoties ir pranešimo apie gaisrą įrenginių;
  • Energijos vienetas;
  • Įranga garso signalas zacija.

Priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos sistemų klasifikacija

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos yra kelių tipų ir tipų. Funkcinės savybės Ir Techninės specifikacijos taip pat yra klasifikavimo požymis. Apsaugos ir priešgaisrinės sistemos yra visuotinai priimta skirstyti pagal paskirtį:

  • Gaisrininkų komanda. Ji identifikuoja gaisro šaltinį, valdo įvairią įrangą (signalizacijos sistemas, automatinius gaisro gesinimo įrenginius ir kt.);
  • Saugumas. Jis nustato bandymus neteisėtai patekti į objektą;
  • Nerimastingas. Šis įrenginys užtikrina informacijos apie įsiskverbimą į objektą generavimą ir perdavimą ryšio kanalais.

Yra integruotos apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos, kurios skirstomos į du tipus:

  • Savarankiškas: kai suveikia gaisro signalizacija atliekamas lokalizuotas pranešimas, t.y. vieno objekto ribose;
  • Valdymo kambarys: pranešimas apie gaisrą perduodamas į centrinę apsaugos pultą. Nuotolinio valdymo sistemos gali būti laidinės arba belaidės (radijo arba GSM).

Jis skirstomas į tipus, atsižvelgiant į įrenginio kilpų stebėjimo metodą:

  • Slenkstis;
  • Adresas-slenkstis;
  • Adresuojamas analogas.

Kiekvienas signalizacijos tipas gali turėti savo potipius. Taip yra dėl to, kad gaisro buvimui nustatyti naudojami įvairūs jutikliai.

Vaizdo įraše aprašomas gaisro signalizacijos veikimas daugiabučiame name:

Prietaiso veikimas ir jo veikimas

Apsauginių priemonių naudojimo instrukcijos priešgaisrinės signalizacijos turi būti kartu su įranga. Prieš naudodami turėtumėte susipažinti su juo, nes jame pateikiami veikimo principai ir įrenginio valdymas.

Įrangos naudojimo instrukcijos gali skirtis priklausomai nuo gamintojo, veikimo principų, konfigūracijos ir funkcinių savybių.

Įprasta automatinė priešgaisrinė signalizacija savo darbe naudoja valdymo ir priėmimo sistemą. apsaugos prietaisai. Šie įrenginiai turi atsarginį maitinimo šaltinį. Įprastu režimu (darbo režimu) veikimo trukmė ne trumpesnė kaip 24 valandos aliarmo metu, mažiausiai trys valandos; Suveikus gaisro signalizacijai, gauta informacija perduodama į vieną iš pranešimų įrenginių. Šie įtaisai paprastai įrengiami saugomoje vietoje arba tam skirtoje gaisro linijos vietoje.

Sistema veikia nuolat, visą parą. Kai signalizacija veikia, žalias indikatorius šviečia nuolat. Jei kilpa sugenda arba įvyksta trumpasis jungimas, indikatorius pakaitomis mirksės raudonai ir žalias. Kartu su indikatoriaus lempute bus skleidžiamas būdingas garso signalas, nurodantis gedimą. Įjungus aliarmą, indikatorius užsidegs žaliai ir kas 2 sekundes pasigirs pertraukiamas garso signalas.

Gavus informaciją apie galimas pavojus, sistema apdoroja duomenis. Jei yra gaisro šaltinis, indikatorius šviečia raudonai „Ugnis“. Šiuo atveju garso dažnio signalas bus nutrūkęs, intervalas yra 1 sekundė. Signalus skleidžia tiek vidiniai, tiek išoriniai įrenginiai pranešimus. Bendra garso signalo trukmė yra 3 minutės. Gedimo atveju: pertrauka ar trumpasis jungimas, trūksta energijos, indikatorius „Blokuoti/gedimai“ mirksi raudonai.

Saugos nustatymas ir objekto išjungimas atliekamas paspaudus „ShS“ klavišą. Jei gaunamas klaidingas signalas, turite iš naujo paleisti suaktyvintą kilpą.

Apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginiai turi blokavimo funkciją nuo neteisėto patekimo prie įrangos. Įrenginių ir visos sistemos funkcionalumas tikrinamas paspaudus mygtuką „Test/Garsas“. Tai turėtų būti atliekama tik tada, kai visos kilpos yra veikiančios. Per 10 sekundžių po mygtuko paspaudimo suaktyvinami visi šviesos ir garso indikatoriai. Pasibaigus bandymui, prietaisas grįžta į pradinę būseną.

Sugedus priešgaisrinei įrangai, reikia kreiptis į serviso įmonę. Įrengtuose kambariuose apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija, Rūkyti draudžiama, nes jutikliai gali reaguoti į dūmus.

Vaizdo įraše pateikiama informacija apie gaisro signalizaciją:

Priešgaisrinės saugos sistemos skirtos žmonių sveikatai ir patalpose saugomam turtui apsaugoti nuo galimo gaisro. Žmonių ir turto saugumas priklauso ne tik nuo priešgaisrinės signalizacijos, bet ir nuo to, kiek teisingi bus vartotojo veiksmai suaktyvinus priešgaisrinę signalizaciją. Tik tuo atveju, kai yra aiškus ir teisingi veiksmai patalpoje esantys žmonės gali garantuoti aukštą jų saugumą, taip pat galimybę greitai užgesinti ugnį naudojant priemones autonominis gaisro gesinimas ir priešgaisrinė tarnyba. Kad visi žinotų, ką daryti, jei suveikia signalizacija ir pasigirsta įspėjamasis signalas, yra nurodymai, kada suveikia gaisro signalizacija, reglamentuojantys veiksmus tokioje ekstremalioje situacijoje.

Priežastys, dėl kurių suveikė priešgaisrinė signalizacija

Konkrečiame objekte įrengta gaisro signalizacijos sistema gali suveikti dėl kelių priežasčių:

  • tam tikroje vietoje ar patalpoje temperatūra smarkiai pakilo;
  • kilo gaisras susidarius atviros liepsnos kišenėms;
  • kambaryje pasirodė dūmai;
  • klaidingas pavojaus signalas įvyko dėl vieno iš signalizacijos įrenginių gedimo, užsikimšimo ar jutiklio gedimo.

Instrukcijos personalui, kai suveikia pavojaus signalas

Norint žinoti, kokie personalo veiksmai turi būti suveikiant gaisro signalizacijai, nurodymai turi būti privalomi kiekvienoje organizacijoje. Jis reglamentuoja apsaugos darbuotojų, už apsaugą atsakingų darbuotojų, taip pat personalo, dirbančio ir buvimo vietoje, veiksmų tvarką.

Atsakingų asmenų veiksmai priešgaisrinė sauga ir apsaugos darbuotojai:

  • greitai nustatyti vietą, kurioje įsijungė gaisro detektorius, ir ištirti, ar joje nėra gaisro;
  • Aptikus gaisrą, nedelsdami kvieskite tarnybą ir kvieskite pagalbą;
  • informuoti vadovybę, kad objekte kilo gaisras;
  • užtikrinti saugų darbuotojų ir lankytojų evakuaciją iš pastato;
  • esant galimybei, stengtis iš patalpų išimti vertybinius popierius ir informacijos saugojimo įrangą;
  • išjungti patalpų vėdinimą ir apšvietimą.

Teisingi personalo veiksmai, kai suveikia gaisro signalizacija, užkirs kelią sunkios pasekmės, nelaimingų atsitikimų ir mirčių, kilus gaisrui aikštelėje. Svarbu, kad viso personalo veiksmai būtų organizuojami taip, kad nekiltų panikos ar chaotiško šurmulio.

Priešgaisrinės signalizacijos pašalinimo algoritmas

Visi dirbantys darbuotojai turi būti instruktuoti ir apmokyti, kaip elgtis kilus gaisrui objekte.

Pastaba!

Kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kokios tvarkos reikia laikytis suveikiant priešgaisrinei signalizacijai – tai padės užtikrinti, kad visi žmonės būtų greitai evakuoti, o gaisras – laiku lokalizuotas.

Įspėjamieji signalai, kuriais darbuotojai informuojami apie galimą gaisrą, yra atitinkamų prietaisų generuojami garso ir šviesos signalai. Kiekvienas darbuotojas, išgirdęs ar pamatęs tokį signalą, turi veikti pagal nustatytas taisykles.

Signalizacijos pašalinimo algoritmas gaisrinė sistema saugumas apima šiuos veiksmus:

  • nedelsiant nutraukti bet kokią veiklą vietoje;
  • pranešimas tarnybai apie gaisro aptikimo faktą;
  • užtikrinti personalo evakuaciją nustatytais evakuacijos keliais (iš viršutinių aukštų nusileisti tik laiptais, liftais griežtai draudžiama);

  • evakuacijos proceso metu stenkitės pašalinti svarbius dokumentus ir daiktus kompiuterinė įranga kurie gali saugoti informaciją elektroniniu būdu;
  • esant šalia gaisro, reikia stengtis jį neutralizuoti turimomis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais);
  • uždarykite langus ir orlaides, taip pat išjunkite vėdinimo sistemas, kad oras nepatektų į patalpą, o tai prisidės prie degimo;
  • išjungti įrenginį naudojant vietinius ir centrinius jungiklius;
  • įjungti autonomines gaisro gesinimo sistemas naudojant specialius mygtukus jų rankiniam valdymui;
  • užtikrinti netrukdomą priešgaisrinės tarnybos patekimą į pastatą, taip pat jų patekimą į patalpas.

Jei objekte aptinkamas klaidingas gaisro pavojaus signalas, veiksmai suveikiant gaisro signalizacijai turi būti tokie:

  • iš naujo nustatyti arba išjungti aliarmą;
  • pranešti vadovybei ir personalui apie klaidingo pavojaus faktą;
  • kreipkitės į priešgaisrinę signalizaciją aptarnaujančią organizaciją dėl patikrinimo ir galimo remonto poreikio.

Išvada

Jei budinčio personalo veiksmai suveikiant priešgaisrinei signalizacijai yra teisingi ir subalansuoti, tada net ir kilus sudėtingam gaisrui bus galima išvengti žmonių sužalojimų ir rimtos žalos objekto materialinėms vertybėms. Tai galima užtikrinti, kai vadovybė periodiškai organizuoja savo personalo mokymus apie elgesio taisykles kilus gaisrui. Svarbu, kad suveikus automatinei gaisro signalizacijai būtų parengtos instrukcijos, kurias turi išstudijuoti kiekvienas darbuotojas ir būti prieinamoje vietoje, kad kiti vietoje esantys žmonės galėtų susipažinti su jos turiniu.

INSTRUKCIJOS

apie priešgaisrinės signalizacijos sistemos "BOLID" veikimą

1. Šios instrukcijos skirtos visą parą budinčiam budinčiam budėtojui, kuris savo tarnybos metu yra atsakingas už visų darbinių stoties sijų veikimą.

2. Budintis budėtojas, naudodamas atitinkamą formą, įrašą į laivo žurnalą apie visus stoties darbo pasikeitimus.

3. Budėjimo režimu nuotolinio valdymo pultas „C 2000“ rodo esamą laiką.

1. ĮJUNGIMAS (individualus)

· Įvesti slaptažodį

· Naudodami ir mygtukus pasirinkite meniu elementą „ARMING“ ir paspauskite „ENTER“ mygtuką.

· Naudodami ir mygtukus pasirinkite meniu elementą „ARMING ALARM“ ir paspauskite „ENTER“ mygtuką.

· Surinkite įrenginio adresą (001-015) ir paspauskite mygtuką „ENTER“.

· Surinkite ShS Nr. ( 1 – 4) ir paspauskite mygtuką „ENTER“. Pavyzdžiui:

· Sėkmingai įjungus apsaugos sistemą, bus rodomas ekranas VZ ShS 012/003

Prietaisas Nr.

Ne. ShS

·

2. ALARM REŽIMAS

Kai nuotolinio valdymo pultas persijungia iš esamo laiko režimo į „ATTENTION“ režimą (dėmesio) su indikacija

įrenginių adresai (001-015 ) ir nurodant N suveikusios aliarmo kilpos (nuo 001 iki 004)

Tu turėtum:

· Naudodamiesi priešgaisrinės signalizacijos kilpų lentele, nustatykite aukštą, kurioje suveikė jutiklis.

· Nedelsdami apžiūrėkite patalpas. Padarykite įrašą veiklos žurnale, nurodydami adresą ir veikimo laiką.

· Po 1-2 minučių „ATTENTION“ (dėmesio) režimas automatiškai persijungs į budėjimo režimą arba persijungs į „FIRE“ (ugnis) režimą.

· Ugnies (Ugnies) režimu prietaiso adresas rodomas nuotolinio valdymo pulte (001) ir aliarmo kilpos adresą (001). Naudodami lentelę nustatykite grindis, kuriose suveikė jutiklis. Nedelsdami apžiūrėkite patalpas. Padarykite įrašą veiklos žurnale, nurodydami adresą ir veikimo laiką. Jei gaisras patvirtinamas, elkitės pagal vidines instrukcijas.

· Jei paaiškėja, kad pavojaus signalas klaidingas, norėdami iš naujo nustatyti signalą, turėtumėte:

Norėdami įjungti esamo laiko rodymo režimą, paspauskite CLEAR mygtuką (kelis kartus).

· Mygtukais pasirinkite meniu „ALARM RESET“ ir paspauskite „ENTER“ mygtuką.

· Surinkite įrenginio adresą (001-015) ir paspauskite mygtuką „ENTER“.

· Signalizacijos garsas bus iš naujo nustatytas ir nuotolinio valdymo pultas automatiškai bandys iš naujo įjungti anksčiau nustatytas signalizacijos sistemas.

· Neteisinga įvestis išvaloma mygtuku CLEAR.

Patikrinkite trigerio priežastį pagal AL lentelę.

2. IŠJUNGIMAS (individualus)

· Įvesti slaptažodį

· Mygtukais pasirinkite meniu elementą „PAŠALINTI“ ir paspauskite „ENTER“ mygtuką.

· Mygtukais pasirinkite meniu punktą „ALARM REMOVAL“ ir paspauskite „ENTER“ mygtuką.

· Surinkite įrenginio adresą (001-015) ir paspauskite mygtuką „ENTER“.

· Surinkite ShS Nr. (01-04) ir paspauskite mygtuką „ENTER“. Pavyzdžiui:

· Sėkmingai išjungus signalizacijos sistemą, bus rodomas ekranas SN ShS 011/001

Prietaisas Nr.

Ne. ShS

· Neteisinga įvestis atstatoma naudojant mygtuką CLEAR.

! GAISRO SIGNALIZACIJA ĮJUNGTA 24 VALANDŲ APSAUGOS REŽIMUI.

3. Gavęs pavojaus signalus operatorius (budintojas) turi fiksuoti veikimo laiką ir ankstesnius trečiųjų asmenų veiksmus, galėjusius suaktyvinti įrenginį.

Gaisro gesinimo sistemų, gaisro gesinimo sistemų, gaisro gesinimo sistemų, gaisro gesinimo sistemų, pagrįstų Corundum 1I valdymo skydeliu, naudojimo instrukcijos

Patvirtinu

______________________________________________________

INSTRUKCIJOS

gaisro gesinimo sistemoms, gaisro signalizacijai eksploatuoti ir perspėti žmones apie gaisrą adresu: __________________________________________________________________

Valdymo skydelis "Corundum 1I"

  1. 1. Bendra dalis.
  2. 2. Gaisro signalizacijos sistema skirta aptikti ir pranešti apie kilusį gaisrą.

2.1. Sistema turi būti budėjimo režimu 24/7.

3. Pamainos vadovo pareigos palaikyti PS įrenginio darbinę būklę.

3.1. Pamainos viršininkas privalo atlikti visų saugomų patalpų išorinę apžiūrą, ar nėra pažeista sumontuota įranga ir įrenginiai.

3.2. Stebėkite visus gedimus ir sistemos aktyvacijas, praneškite apie juos padalinio vadovui ir kontrolės punkte budinčiam apsaugos pareigūnui.

4. Sistemos veikimas gaisro metu.

Pamainos vadovo veiksmai, kai suveikia valdymo pultas "Corundum 1 I".

Prietaiso priekiniame skydelyje yra šviesos indikatoriai (raudonos šviesos diodai ir geltona spalva) indikatoriai aliarmo kilpų būsenos nuo 1 iki 4 nėra šviečiantys šviesos diodai atitinka aliarmo kilpų įjungimo būseną, maitinimo indikatorius " NET» atsarginės maitinimo indikatorius « REZERVAS"raudona nuo 1 iki 4 būsenų" UGNIS» traukinys.

Valdymo mygtukai: " NET» 220 V maitinimo ir rezervinio maitinimo šaltinio įjungimas nuolatinė srovė 24 V, perjungimo jungikliai aliarmo kilpoms išjungti nuo 1 iki 4 mygtukų " KONTROLĖ", kad patikrintumėte įrenginį režimu " SAVIKONTROLĖ", mygtukas" GARSAS"išjungti garso signalą, mygtukai, mygtukas" RESET» atkurti kilpų būseną po suveikimo. Perjungimo jungikliai išjungti (įjungti kilpas) ir perjungimo jungikliai išjungti (įjungti) ASPT sistemos yra padengtos apsauginiu korpusu.

Kai prietaisai veikia tinkamai ir tinkamai veikia priešgaisrinės signalizacijos kilpos, 1–4 šviesos diodai ant linijinių blokų ir prietaisų skydelyje neveikia, šviesos diodas šviečia žaliai, dega atsarginis šviesos diodas.

Kilus (ar kelių kilpų) gedimui, geltonas šviesos diodas “ KLAIDAS» atitinkamame linijiniame bloke ir prietaisų skydelyje. Įrenginys skleidžia būdingą pertraukiamą gedimo signalą įrenginio nuotolinio valdymo pulte.

IN tokiu atveju išjungti mygtuką GARSAS", atviras apsauginis dangtelis tiesinius vienetus, išjunkite atitinkamos kilpos perjungimo jungiklį, paspauskite mygtuką " RESET» atkurti įrenginio „budėjimo“ būseną, įrašyti gedimo laiką ir įrašyti sugedusios kilpos numerį į veiklos žurnalą, pranešti vadovybei ir iškviesti apsaugos sistemos priežiūrą atliekančios organizacijos atstovus.

Jei prietaisą suveikia gaisro detektoriai, esantys " UGNIS", užsidega raudonas šviesos diodas" UGNIS» iš atitinkamos (-ų) kilpos (-ų), įrenginyje pasigirsta būdingas nuolatinis garso signalas ir koridoriuje įsijungia nuotolinis garsinis signalas. Tokiu atveju išjunkite įrenginio garso signalą (mygtukas skydelyje " GARSAS") patikrinkite, ar atitinkamo pliūpsnio patalpose nėra degimo požymių, jei įvykis pasitvirtina" UGNIS» Skambinti ugniagesiams telefonu. 01 ir, kiek įmanoma, imtis priemonių gaisrui gesinti turimomis gaisro gesinimo priemonėmis.

Tuo pačiu praneškite skyriaus viršininkui ir skambinkite į kontrolės punktą, apie gaisrą informuokite budintį apsaugos pareigūną.

Kada netikras pavojus: atidarykite linijinių blokų apsauginį korpusą, išjunkite atitinkamos kilpos perjungimo jungiklį, paspauskite mygtuką " RESET» atkurti įrenginio budėjimo būseną, įrašyti gedimo laiką ir įrašyti sugedusios kilpos numerį į veiklos žurnalą, pranešti skyriaus vedėjui ir iškviesti techninę priežiūrą atliekančios organizacijos atstovus. signalizacijos sistema.

Jei pagrindinis įrenginio maitinimo šaltinis yra išjungtas, atsarginė galia Prietaisas lieka įjungtas, apie kurį praneš raudonas šviesos diodas “ REZERVAS“ Atkūrę pagrindinį įrenginio maitinimą, paskambinkite techninės priežiūros atstovui, kad patikrintų ir, jei reikia, įkrautų akumuliatorių.

Apie atsarginio maitinimo šaltinio ir baterijos tinkamumą naudoti. baterijas signalizuoja šviesos diodai " NET"raudona ir" ACC. ŠIKŠNOSPARNIS“. žalias ant atsarginio maitinimo šaltinio.

Atsakingas asmuo už gaisrinė automatika


Standartinėse instrukcijose pateikiami pagrindiniai eksploatavimo reikalavimai automatiniai įrengimai priešgaisrinės signalizacijos energetikos įmonėse. Nurodyta įrenginių priėmimo eksploatuoti tvarka. Nustatoma atsakomybė už automatinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų eksploatavimą, pateikiama reikalinga darbo dokumentacija ir reikalavimai personalo mokymui. Nurodomi pagrindiniai priešgaisrinės signalizacijos sistemų veikimo saugos reikalavimai. Pateikiamos apskaitos žurnalo formos Priežiūra ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginių remontas, automatinės priešgaisrinės signalizacijos įrengimo priėmimo aktas, apytikslės priešgaisrinės signalizacijos įrenginių priežiūros taisyklės. Standartinės instrukcijos privalomas energetikos įmonių vadovams, cechų vadovams ir asmenims, paskirtiems atsakingiems už automatinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų (AUPS) veikimą.

Pavadinimas: RD 34.49.504-96
Rusiškas pavadinimas: Standartinės automatinių gaisro signalizacijos sistemų eksploatavimo instrukcijos energetikos įmonėse
Būsena: galioja
Pakeičia: TI 34-00-039-85 „Standartinės SSRS Energetikos ministerijos automatinių gaisro signalizacijos sistemų eksploatavimo instrukcijos“ (Maskva: SPO Soyuztekhenergo, 1985)
Teksto atnaujinimo data: 05.05.2017
Įtraukimo į duomenų bazę data: 01.09.2013
Įsigaliojimo data: 01.01.1997
Patvirtinta: 1996-03-14 Rusijos RAO UES (Rusijos UES RAO)
Paskelbta: SPO ORGRES (1996)
Atsisiuntimo nuorodos:

STANDARTINĖS INSTRUKCIJOS
DĖL AUTOMATIKOS VEIKIMO
GAISRO SIGNALIZAVIMO ĮRENGIMAS ENERGETIKOS ĮMONĖSE

RD 34.49.504-96

Nustatyta galiojimo data

nuo 97-01-01

Sukūrė UAB „ORGRES“.

Atlikėjai D.A. ZAZAMLOVAS, A.N. IVANOVAS, A.S. KOZLOVAS, V.M. SENI ŽMONĖS

Sutarta su Rusijos RAO UES Generalinės elektrinių ir tinklų eksploatavimo inspekcijos departamentu 1996 m. kovo 13 d.

Vyriausiasis N.F. GOREVAS

Patvirtinta Rusijos RAO UES mokslo ir technologijų departamento 1996 m. kovo 14 d.

Vyriausiasis A.P. BERSENEVAS

Šioje standartinėje instrukcijoje pateikiami pagrindiniai reikalavimai automatinėms gaisro signalizacijos sistemoms eksploatuoti energetikos įmonėse.

Nurodyta įrenginių priėmimo eksploatuoti tvarka.

Nustatoma atsakomybė už automatinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų eksploatavimą, pateikiama reikalinga darbo dokumentacija ir reikalavimai personalo mokymui.

Nurodomi pagrindiniai priešgaisrinės signalizacijos sistemų veikimo saugos reikalavimai.

Pateikiamos priešgaisrinės signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto žurnalo formos, automatinės priešgaisrinės signalizacijos įrengimo priėmimo aktas, apytikslės priešgaisrinės signalizacijos įrenginių priežiūros taisyklės.

Išleidus šią standartinę instrukciją, „SSRS Energetikos ministerijos Energetikos įmonių automatinių gaisro signalizacijų įrenginių eksploatavimo standartinės instrukcijos: TI 34-00-039-85“ (Maskva: SPO Soyuztekhenergo, 1985) netenka galios.

1. BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

1.1. Ši standartinė instrukcija yra privaloma energetikos įmonių vadovams, cechų vadovams ir asmenims, paskirtiems atsakingiems už automatinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų (AUPS) veikimą.

Automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos turėtų būti suprantamos kaip nepriklausomos sistemos ir tos, kurios yra įtrauktos į automatinius gaisro gesinimo įrenginius (AFS).

1.2. Instrukcija yra pagrindinis padalinio dokumentas, apibrėžiantis automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos organizavimą ir veikimą.

1.3. Kiekvienoje energetikos įmonėje turi būti parengtos vietinės instrukcijos, atsižvelgiant į šios energetikos įmonės ypatumus ir vietos sąlygas. Vietinės instrukcijos turėtų būti parengtos pagal gamyklos eksploatacinius prietaisų, įrangos ir kitų elementų, įtrauktų į įrenginius, dokumentaciją, taip pat atsižvelgiant į šios standartinės instrukcijos reikalavimus.

1.4. Atsakomybė už įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės organizavimą tenka energetikos įmonės vyriausiajam techniniam vadovui. Pagal galiojančio PTE reikalavimus asmenys, apmokyti atlikti įrenginių techninę priežiūrą ir remontą, paskiriami iš energetikos įmonės eksploatuojančių darbuotojų.

1.5. Energetikos įmonė privalo turėti šiuos techninius įrengimų dokumentus:

patvirtinta projektinė dokumentacija su visais vėlesniais projektavimo organizacijos atliktais pakeitimais;

įrenginio priėmimo ir paleidimo aktas;

pasai ir kiti eksploataciniai dokumentai įrangai ir įrenginiams;

vietinės eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos su techninės priežiūros darbų grafiku;

techninės priežiūros darbų grafikas, patvirtintas energetikos įmonės vyriausiojo techninio vadovo;

priešgaisrinės signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto žurnalas (Priedas).

1.6. 24 valandas per parą automatizuotos valdymo sistemos veikimo stebėjimą turėtų atlikti energetikos įmonės operatyvinis (budintis) personalas. Personalo teisės ir pareigos turi būti nurodytos vietos, darbo ar specialiuose nurodymuose.

1.7. Įrenginių būklė turi atsispindėti veiklos žurnale, kai priimama ir perduodama pamaina.

1.8. Visi aptikti gedimai turi būti užfiksuoti defektų ir įrangos problemų žurnale (kortelėje) ir kuo greičiau pašalinti.

1.9. Energetikos įmonėje įsakymu turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už automatizuotos valdymo sistemos veikimą. Šio asmens pareigos apima:

savalaikės priežiūros ir remonto organizavimas, taip pat nustatytų gedimų pašalinimas eksploatacijos metu per trumpiausią įmanomą laiką;

AUPS eksploatacinės dokumentacijos tvarkymas;

kontrolė, ar gamintojams laiku pateikiami skundai dėl prietaisų, įrangos ir kitų įrenginyje esančių elementų kokybės;

visų automatinės valdymo sistemos gedimų ir klaidingo veikimo atvejų apskaita nurodant priežastis;

visų automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos gedimų gaisrų metu tyrimo ir ataskaitų surašymo organizavimas;

techninės priežiūros ir eksploatacinio personalo mokymų organizavimas.

1.10. Personalas, skirtas techninei priežiūrai ir einamieji remontai AUPS turi būti apmokytas ir išlaikyti egzaminą pagal „Energijos gamybos įmonių ir įstaigų darbo su personalu organizavimo taisyklių: RD 34.12.102-94“ reikalavimus. (M.: SPO ORGRES, 1994).

Mokymai gali būti vedami UAB „Energy Systems“ mokymo centruose arba tiesiogiai energetikos įmonėje.

2. AUPS PRIĖMIMAS VEIKTI

2.1. Norint priimti AUPS eksploatuoti, turi būti sudaryta komisija, kurią sudaro atstovai:

energetikos įmonės (komisijos pirmininkas);

įrengimo (paleidimo) organizavimas;

projektavimo organizavimas;

valstybinė priešgaisrinė priežiūra arba objekto priešgaisrinė tarnyba.

2.2. Priėmimas turi būti atliekamas pagal specialią programą, kurią parengė AUPS koregavimą atlikusi organizacija ir patvirtina įmonės vyriausiasis techninis vadovas.

Tokiu atveju turi būti atlikta išorinė apžiūra, įrenginio atitikties projektinei dokumentacijai ir AUPS veikimo patikrinimas.

2.3. Komisija turi priimti AUPS per tris dienas nuo pateikimo datos. Komisijai nustačius atskirų atliekamų darbų neatitikimų projektinei dokumentacijai, turi būti surašytas protokolas, kuriame nurodomi nustatyti neatitikimai ir už jų pašalinimą atsakingos organizacijos. Šios organizacijos įpareigotos per dešimt dienų pašalinti protokole nurodytus neatitikimus, o po to dar kartą priimamas.

2.4. Komisijai turi būti pateikti šie dokumentai:

montavimo projektas su pakeitimais;

prietaisų, įrangos ir kitų elementų, įtrauktų į AUPS, pasai ir gamintojų naudojimo instrukcijos;

atskirų automatinės valdymo sistemos elementų apžiūros protokolai;

pareiškimai apie trūkumus ir trūkumus;

vietinės AUPS naudojimo instrukcijos. Instrukcijos turi būti parengtos ne vėliau kaip prieš mėnesį iki AUPS priėmimo eksploatuoti.

2.5. AUPS priėmimas įforminamas akte (priedas).

3. AUPS PRIEŽIŪRA

3.1. Organizacinės priežiūros veikla apima:

3.1.1. Reikalingų dokumentų paruošimas ( projekto dokumentacija, pagrindinių elektros ir laidų schemos, gamyklinė įrangos ir detektorių priėmimo dokumentacija, instrukcijos, programos ir kt.).

3.1.2. Matavimo priemonių, specialių bandymų stendų, įrankių paruošimas.

3.1.3. Organizacinių ir techninių saugos priemonių registravimas darbo metu.

3.1.4. Susitarimas su energetikos vadovybe dėl galimo bandomųjų įrenginių išjungimo ir priemonių priešgaisrinės saugos režimui stiprinti patalpose, kurių priežiūros metu išjungta signalizacija.

3.1.5. Priešgaisrinės signalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto reikalingų įrašų darymas žurnale.

3.2. Norint išlaikyti AUPS nuolatinį pasirengimą veikti, reikia atlikti šių tipų darbus:

išorinis įrenginio patikrinimas;

montavimo įrangos vidaus patikra;

įrangos elektrinių parametrų tikrinimas;

patikrinti įrenginio funkcionalumą;

Priežiūra.

3.3. Vėl įjungus AUPS, taip pat po jų remonto ar rekonstrukcijos, atliekama visa darbų apimtis pagal paragrafus. - .

3.4. Techninės priežiūros darbų dažnumą nustato gamyklos eksploatacinės įrangos dokumentacija ir sudedamųjų dalių montavimas, taip pat vietinių taisyklių reikalavimai.

Apytikslis techninės priežiūros darbų grafikas pateiktas priede.

3.5.1. Sumontuotos įrangos, valdymo kabelių ir kt. projekto laikymasis komponentai montavimas (atliekamas tik vėl įjungiant).

3.5.2. Gaisro detektorių tvirtinimo jų įrengimo vietoje, priėmimo stočių ir nuotolinio valdymo pultelių patikimumas skyduose, spintelėse.

3.5.3. Spintelių durelių, jungiamųjų dėžių dangčių, priėmimo stočių ir konsolių sandariklių būklė; nebuvimas mechaniniai pažeidimai montavimo įranga.

3.5.4. Spintelių, plokščių, jungiamųjų dėžių, gnybtų dėžučių ir kt. dažymo būklė; nešvarumų ir dulkių nebuvimas.

3.5.5. Automatinių maitinimo jungiklių, jungiklių, jungiklių, pultų ir priėmimo stočių signalinių lempučių mygtukų, šviesų ekranų, avarinių skambučių, sirenų ir kt.

3.5.6. Laidų ir kabelių įrengimo būklė, kontaktinės jungtys ant gnybtų eilių, skirstomosiose dėžutėse, spintelėse, ant skydų ir kt.

3.5.7. Įžeminimo būklė ir teisingumas priėmimo įranga instaliacijos.

3.5.8. Užrašų ant visos AUPS įrangos prieinamumas ir teisingumas, kabelių ir laidų žymėjimai.

3.6. Vidinės patikros metu (atliekama pasibaigus garantiniam laikotarpiui) tikrinama:

3.6.1. Korpuso sandariklių būklė, korpuso vientisumas ir priėmimo įrangos priekinės plokštės.

3.6.2. Dalių buvimas ir vientisumas, jų montavimo teisingumas ir tvirtinimo patikimumas.

3.6.3. Dulkių ir pašalinių daiktų buvimas ant įrangos dalių.

3.6.4. Jungčių, kištukų, lizdų kontaktinių paviršių būklė, litavimo kokybė.

3.6.5. Tikrinami atstumai, tarpai, įlinkiai, įtempimai ir kt. įvairių elementų.

3.7. Tikrinant įrangos elektrinius parametrus, būtina išmatuoti:

priėmimo stočių, koncentratorių, lygintuvų, detektorių maitinimo įtampos vertės;

įtampos ir srovės vertės signalinėse linijose;

priėmimo įrangos ir detektorių elektros grandinių elektriniai parametrai valdymo taškuose pagal paso duomenis;

maitinimo grandinių izoliacijos varžos vertės ir montavimo valdymas;

galios ir valdymo grandinių elektrinis stiprumas;

spindulių linijų varžos vertės.

3.8.1. Priėmimo stočių ir nuotolinio valdymo pultų elektros grandinės veikimas budėjimo režimu, „gedimų“, „pavojaus“ ir „gaisro“ signalų modeliavimas. Tuo pačiu metu šiais režimais sudaromas potencialo pasiskirstymo žemėlapis per pagrindinius priėmimo įrangos elektros grandinės mazgus ir elementus.

3.8.2. Kiekvieno gaisro detektoriaus funkcionalumas įrenginyje.

3.8.3. Nuotolinės signalizacijos sistemos veikimas (blokiniame ir centriniame valdymo pultuose, gaisro gesinimo skyduose ir kt.) visais automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos veikimo režimais, taip pat pereinant nuo pagrindinio maitinimo prie rezervinio maitinimo šaltinio. ir atvirkščiai.

3.8.4. Automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos aktyvavimo elementų sąveika su atitinkamais priešgaisrinės signalizacijos įrangos elementais (tuo atveju, kai gaisro signalizacija yra neatskiriama automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos dalis).

3.8.5. Įrenginio valdymas iš operatoriaus darbo vietos.

3.9. Jei darbo metu pagal paragrafus nustatomas gedimas. - turi būti nedelsiant pašalintas. Gedimų šalinimas atliekamas pakeičiant ir restauruojant atskirus įrangos komponentus (elementus, mazgus, blokus) jos visiškai neišardant, taip pat atliekant derinimo darbus.

Šie darbai atliekami arba ant bandymų stendų (bandomos relės, atskiros plokštės, blokai, tarpiniai įrenginiai, tam tikro tipo detektoriai ir kt.) arba vietoje. Pastaruoju atveju su kitais prietaisais bandomos įrangos elektros grandinės turi būti išardytos.

4. AUPS REMONTAS

4.1. Įranga ir kiti AUPS komponentai, kurių eksploatavimo laikas baigėsi, taip pat tie, kurie tapo netinkami naudoti, turi būti remontuojami. Remonto poreikis nustatomas AUPS priežiūros metu.

4.2. Remonto metu gabalas po gabalo išardoma visa instaliacija, keičiami panaudoti elementai, surenkami ir derinami.

4.3. Norint laiku pakeisti sugedusius detektorius, blokus ir kitus automatinio valdymo sistemos komponentus bei elementus, energetikos įmonė turi turėti jų atsargą, kuri turi sudaryti ne mažiau kaip 10% įrenginyje esančio kiekio.

4.4. Atsarginiai gaminiai ir prietaisai turi būti laikomi specialiai tam skirtoje vietoje, laikantis jų gamyklinėje dokumentacijoje nustatytų laikymo taisyklių.

4.5. Garantiniu laikotarpiu priimančios įrangos ir detektorių gedimų ir defektų šalinimą turi atlikti gamintojai, o linijinę dalį – montavimo organizacija.

4.6. Kapitalinio remonto metu draudžiama vietoj sugedusių agregatų, detalių ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginių, kurių veikimo principas nenumatytas projekte.

4.7. Energetikos įmonėje turi būti įrengti specialūs stendai įrangos ir prietaisų remontui, derinimui ir derinimui atlikti.

5. SAUGOS PRIEMONĖS

5.1. AUPS techninės priežiūros ir remonto darbus gali dirbti tik specialistai, turintys praktinių įrenginių aptarnavimo ir remonto įgūdžių, išmanantys galiojančias Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles ir turintys ne mažesnę kaip trečdalio elektros saugos kvalifikacinę grupę.

5.2. Asmenys, padarę galiojančių PTE, PTB ir šios Pavyzdinės instrukcijos reikalavimų pažeidimus, yra reguliariai tikrinami ir, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, baudžiami drausmine tvarka arba teismo tvarka.

5.3. AUPS techninės priežiūros darbus turi atlikti mažiausiai dviejų žmonių komanda.

5.4. Prietaisų ir komponentų taisymas turi būti atliekamas išjungus maitinimą.

5.5. Priežiūros darbus reikia atlikti tik naudojant darbo įrankius. Darbo vietos turi būti gerai apšviestos.

5.6. Atliekant radioizotopinių detektorių (CI, RID) ir jų saugojimo priežiūros darbus, būtina laikytis gamyklos instrukcijų ir galiojančių Pagrindinių sanitarinių darbo su radioaktyviosios medžiagos ir kiti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai OSP-72/87.

5.7. AUPS įranga ir įrenginiai turi būti prijungti prie tinklo, kurio įtampa atitinka jos vardinius duomenis.

5.8. Kiekvienas nelaimingas atsitikimas, kaip ir kiti saugos taisyklių pažeidimo atvejai, turi būti nuodugniai ištirta nustatyta tvarka.

1 priedas

ŽURNALAS
GAISRO SIGNALIZAVIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS APSKAITA

Montavimo tipas __________________________________________________

Įdiegimo data _____________________________________________

Saugomas objektas _____________________________________________

__________________________________________________________

2 priedas

VEIKTI
AUTOMATINĖS GAISRO SIGNALIZAVIMO PRIĖMIMAS

(įrenginio pavadinimas)

sumontuotas __________________________________________________________________

(pastato, patalpų, statinio pavadinimas)

įtrauktas į ______________________________________________________________

(energetikos įmonės pavadinimas, eilė, paleidimo kompleksas)

Goras. __________________________________________ "___" _____________________ 199 __ g.

Komisija, paskirta ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(komisiją paskyrusios klientų organizacijos pavadinimas)

Pagal užsakymą iš "___" _ ___________________________ 199_g. Nr. ____ yra:

Pirmininkas ____________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

komisijos nariai _________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujančių organizacijų atstovai ___________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, organizacija)

apžiūrėjo instaliaciją ir patikrino atliktus montavimo bei reguliavimo darbus

________________________________________________________________________

(įrenginio, paleidimo organizacijos pavadinimas)

ir surašė šį aktą taip:

1. Instaliacija, baigta su montavimu ir paleidimu, buvo pristatyta priimti:

_______________________________________________________________________

(įdiegtos įrangos sąrašas ir jo trumpas aprašymas Techninės specifikacijos)

2. Montavimo ir derinimo darbai atlikti pagal projektą ____________________

_______________________________________________________________________

(projektuojančios organizacijos pavadinimas, brėžinių numeriai ir jų parengimo data)

_______________________________________________________________________

3. Montavimo ir paleidimo darbų pradžios data _____________________________________

4. Montavimo ir paleidimo darbų pabaigos data ________________________________

5. Komisija atliko šiuos papildomus įrenginio bandymus ir bandymus (išskyrus bandymus ir bandymus, užfiksuotus m. vykdomoji dokumentacija pateikė generalinis rangovas):

_______________________________________________________________________

6. Bet kokius priimti pateikto įrenginio trūkumus, kurie netrukdo bandymams, organizacija turi pašalinti per priede Nr. ________ nurodytus terminus.

7. Prie akto pridedamų priėmimo dokumentų sąrašas:

_______________________________________________________________________

Komisijos sprendimas

Pateiktos instaliacijos montavimas ir paleidimas buvo atliktas pagal projektą, standartus, statybos kodeksus ir galiojančias taisykles Techninės specifikacijos ir atitinka jo priėmimo tikrinti reikalavimus.

Šio akto punkte nurodytas priimti AUPS laikomas priimtu nuo _____________ 199 m.

testavimui __________________________________________________________________

su atliktų darbų kokybės įvertinimu _____________________________________________

(Geras Puikus,

_______________________________________________________________________

patenkinamai)

komisijos pirmininkas _________________

(parašas)

Dalyvių atstovai

organizacijos ___________________________

(parašai)

Išvada remiantis instaliacijos bandymo rezultatais

Šio akto punkte nurodytas įrenginys buvo išbandytas _________________

su "____" __________________ 199_g. iki „____“ _____________ 199 __ per _____ valandas, dienas užsakovo nustatyta tvarka.

Išbandyta instaliacija _________________________________________

________________________________________________________________________

(puikiai, gerai, patenkinamai)

Bandymų metu nustatytus defektus, kurie netrukdo objekto eksploatacijai, organizacijos turi pašalinti per šio akto priede Nr. _____ nurodytus terminus.

komisijos pirmininkas _____________________

(parašas)

Komisijos nariai ______________________________

(parašai)

Dalyvių atstovai

organizacijos ______________________________

(parašai)

3 priedas

NUOSTATŲ PAVYZDŽIAI
AUTOMATINIŲ GAISRO SIGNALIZAVIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

Darbų sąrašas

1. Išorinis įrenginio ir jo komponentų (priėmimo stočių, koncentratorių, tarpinių įrenginių, detektorių, signalinių linijų ir kt.) patikrinimas, ar nėra mechaninių pažeidimų, korozijos, nešvarumų; tvirtinimo stiprumas ir kt.

Kasdien

2. Stebėti jungiklių ir jungiklių veikimo padėtį, šviesos indikacijų tinkamumą naudoti, plombų buvimą ant priėmimo įtaisų

Kasdien

3. Valdymas pagrindinių ir atsarginiai šaltiniai maitinimas ir automatinio maitinimo perjungimo iš darbinio į atsarginį patikrinimą

Kas savaitę

4. Priėmimo stočių, pultų, detektorių įrengimo komponentų darbingumo tikrinimas, signalinių linijų parametrų matavimas ir kt.

Kas mėnesį

5. Įrangos elektrinių parametrų tikrinimas

Kas mėnesį

6. Instaliacijos funkcionalumo patikrinimas

Kas mėnesį

7. Metrologinė prietaisų patikra

Kasmet

8. Įžeminimo varžos matavimas

Kasmet

9. Elektros grandinių izoliacijos varžos matavimas

Kartą per trejus metus