Naudojimo instrukcija ppkop s2000 aspt. Autonominė gaisro gesinimo dujomis sistema naudojant s2000-aspt. Sistemos veikimas (ppkup "s2000-aspt") gaisro metu

Instrukcijos, skirtos miltelinis gaisro gesinimas paremtas PPKUP „S2000-ASPT“ įrenginiu

INSTRUKCIJOS

už miltelinio gesinimo sistemos eksploatavimą ir žmonių perspėjimą apie gaisrą dažymo ir džiovinimo komplekse objekte adresu: Rusija, _________________

  1. 1. Bendra dalis.

1.1. Miltelinio gesinimo sistema skirta aptikti ir pranešti apie kilusį gaisrą.

1.2. Sistema turi būti budėjimo režimu 24/7.

2. Budinčio pareigūno pareigos palaikyti PP įrenginio darbinę būklę.

2.1. Budintis pareigūnas privalo atlikti visų saugomų patalpų išorinę apžiūrą, ar nėra pažeista sumontuota įranga ir įrenginiai.

2.2. Stebėkite visus PP sistemos gedimus ir įjungimus ir praneškite apie juos Atsakingas asmuo, paskirtas 2010 m. __________ įsakymu Nr.____.

3. Sistemos (PPKUP „S2000-ASPT“) veikimas gaisro metu.

3.1. Kilus gaisrui, prietaisas parodys kilpos numerį ir paleidimo tipą.

3.2. Simboliai sistemoje.

Įrenginys veikia režimu "norma" nesant pranešimų apie gaisro detektorių aktyvavimą, gedimus ir pagrindinių bei atsarginių maitinimo šaltinių buvimą.

Įrenginys sukuria režimą "Įspėjimas" kai gaisro detektorius vienu adresu suveikia pirmą kartą. Šis režimas formuojamas nuo 4 iki 30 s, kol patvirtinamas gaisro detektorius; jei nėra patvirtinimo, įrenginys automatiškai persijungia į „Įprastą“ režimą.

Režimu "Įspėjimas" susidaro dvispalvis garso signalas, rodomas suaktyvintos kilpos numeris.

Įrenginys persijungia į režimą "Dėmesio" kai automatinis gaisro detektorius nurodytu adresu vėl suveikia per 30 s (suaktyvinimo patvirtinimas).

Režimu "Dėmesio" Sugeneruojamas dviejų tonų garso signalas ir nurodomas suaktyvintos kilpos numeris. Dėmesio režimu prietaisas generuoja signalą "Ugnis" prie apsaugos pulto.

Įrenginys persijungia į režimą "Ugnis" kai gaisro detektorius arba rankinis gaisro taškas pakartotinai suveikia per 30 sekundžių (įjungimo patvirtinimas). Įrenginys generuoja komandą automatiškai įjungti įspėjimo sistemą ir išjungti vėdinimo sistemą.

4. Budinčio pareigūno veiksmai, kai suveikia S2000-ASPT PPKUP

Patikrinkite atitinkamas patalpas, kad aptiktumėte dūmus ar gaisrą. Gaisro atveju kviesti ugniagesius telefonu. 01 ir, kiek įmanoma, imtis priemonių gaisrui gesinti turimomis gaisro gesinimo priemonėmis.

Kartu apie gaisrą praneškite administracijai ir veikiančiai organizacijai.

5. Pastaba.

5.1. Sistemos atkūrimas po įjungimo turi būti atliktas patikrinus ir sureguliavus aliarmo kilpas ir paleidimo grandines, kurią atlieka licencijuota organizacija, atliekanti šios įrangos techninę priežiūrą.

Už gaisrinę automatiką atsakingas asmuo

Veikiančios organizacijos atsakingas asmuo


Automatinių gaisro gesinimo sistemų statyba naudojant S2000-ASPT

S2000-ASPT yra įrenginys, skirtas valdyti autonomines ir centralizuotas miltelinių, dujų ir aerozolių gesinimo sistemas.

Norėdami atlikti šią užduotį, įrenginys stebi 3 kilpas gaisro signalizacija, iš kurio gaunama informacija apie gaisro aptikimą. Konfigūruojant įrenginį, kiekvienai kilpai priskiriamas tipas, kuris nurodo įrenginiui į kilpą įtrauktų detektorių klasę ir suveikimo algoritmą. Kai gaunamas gaisro signalas, S2000-ASPT analizuoja kilpoje esančių detektorių tipą, po to priima sprendimą pradėti gesinimą arba veikia pagal kitą nustatytą algoritmą.

Jei S2000-ASPT nusprendžia pradėti gesinti, įjungiami šviesos indikatoriai, kurie dažniausiai būna patalpų viduje ir išorėje, kad įspėtų žmones apie gesinimo pradžią. Tada prasideda paleidimo delsos atgalinis skaičiavimas, po kurio atliekamas atleidimas gaisro gesinimo medžiaga. Be to, ant durų sumontuotas jutiklis, kuris stebi durų būklę ir gali atšaukti gesinimo pradžią įėjus/išėjus iš patalpos. Taip pat galima prijungti rankinio paleidimo mygtuką, kad sistema paleistų vietoje, ir skaitytuvą, leidžiantį išjungti procesą automatinis valdymas. Be to, kai S2000-ASPT veikia centralizuotoje sistemoje, gesinimo pradžią gali inicijuoti tinklo valdiklis.

Iš esmės aukščiau aprašytas sistemos algoritmas yra aktualus visoms gaisro gesinimo sistemoms, tačiau kiekviena iš jų turi savo specifines savybes, priklausomai nuo kiekvienos konkrečios sistemos veikimo principų ir jos konfigūracijos. Toliau apsvarstysime dažniausiai pasitaikančias gaisro gesinimo sistemų, naudojant S2000-ASPT įrenginį, variantus.

Miltelinių (aerozolinių) gaisro gesinimo sistemų konstravimas naudojant S2000-ASPT

Milteliniai gesinimo įrenginiai yra labiausiai paplitę dėl savo paprastumo ir santykinai mažos kainos, taip pat dėl ​​to, kad sistema po gaisro atkuriama mažiau laiko. Tačiau jie turi ir neigiamų savybių, iš kurių pagrindinės yra pavojus žmogui, patalpoje esančių medžiagų gadinimas, didelis miltelių valymo darbo intensyvumas po sistemos aktyvavimo.

Diagramoje parodyto įrengimo veikimo principas yra toks. Kai gaunamas gaisro signalas iš gaisro detektorių arba paspaudžiamas mygtukas „pradėti gesinti“, S2000-ASPT įrenginys įjungia „Neįveskite miltelių“/„Mitelių palikimo“ šviesos indikatorius ir sirenas, taip pat pradeda skaičiuoti rinkinį. gaisro gesinimo pradžios uždelsimo laikas. Jei per šį laiką paleidimas neatšaukiamas, įrenginys siunčia signalą į valdymo ir paleidimo bloką S2000-KPB, kuris įjungia gaisro gesinimo modulius. S2000-KPB valdomas per RS-485 sąsają. Paleidimas gali būti atšauktas automatiškai, signalu iš durų užrakto jutiklio arba rankiniu būdu iš skaitytuvo, prijungto prie S2000-ASPT.


Statyba centralizuota sistema Jis išsiskiria tuo, kad yra kelios gesinimo zonos, kurių valdymo įrenginiai per RS-485 sąsają sujungti su tinklo valdikliu ir kitais įrenginiais, esančiais gaisrinėje ar apsaugos poste. Kiekviena zona užregistruojama atskirame tinklo valdiklio skyriuje. Informacija apie kiekvienos sekcijos būseną perduodama į S2000-PT ekrano bloką, kuris pateikia indikaciją ir nuotolinio valdymo pultas gaisro gesinimo prietaisai.

Tokia sistema suteikia 2 valdymo lygius: vietinį S2000-ASPT įrenginio valdymą; nuotolinį tinklo valdiklio S2000M valdymą. Tokiu atveju, net jei kyla problemų dėl ryšio per RS-485, gesinimą pradės S2000-ASPT įrenginys nedalyvaujant tinklo valdikliui. Priešingu atveju kiekvienos atskiros zonos struktūra ir veikimo principas yra panašus į aukščiau aprašytą autonominės miltelinio gesinimo sistemos veikimą.

Gaisro gesinimo dujomis sistemų statyba naudojant S2000-ASPT

Sistemos gaisro gesinimas dujomis yra retesni ir, kaip taisyklė, naudojami tam tikrų kategorijų patalpose, kurioms būdingas sandarumas ir nuolatinio žmonių užimtumo nebuvimas. Tai paaiškinama gaisro gesinimo dujos yra nepaprastai pavojinga medžiagažmogaus gyvybei ir sveikatai. Tačiau šis gesinimo būdas, palyginti su kitais, sukelia minimali žala joje esančios patalpos ir įranga. Todėl jis dažniausiai naudojamas serverių patalpoms ir kitoms patalpoms, kuriose brangios įrangos gadinimas yra nepriimtinas, gesinti.

Autonominė gaisro gesinimo dujomis sistema naudojant S2000-ASPT


Šiuo atveju patalpoje, kurioje įrengta dujinė gaisro gesinimo įranga, yra paaukštintos grindys ir pakabinamos lubos. Kadangi šios patalpos yra atskiri nepriklausomi tūriai, jose yra priešgaisrinės signalizacijos kilpos ir vamzdžių išvadai, per kuriuos gaisro atveju bus tiekiama gesinimo medžiaga. Sistemos veikimo principas yra toks. Kai s2000-ASPT gauna signalą iš detektorių apie gaisro aptikimą, įrenginys paleis šviesos ir garso signalus, po kurių pradės skaičiuoti uždelsimo laiką gesinimo medžiagai įsijungti. Jei paleidimas per šį laiką neatšaukiamas, prietaisas pradeda tiekti gesinimo medžiagą. Gesinimo pradžią blokuoja durų valdymo jutiklis įeinant/išeinant iš patalpų. Taip pat galima atšaukti gesinimo pradžią išjungus automatinį režimą iš skaitytuvo, prijungto prie S2000-ASPT.


Centralizuotos sistemos veikimas šiek tiek skiriasi nuo autonominės. Šiuo atveju daroma prielaida, kad yra kelios gaisro gesinimo zonos su bendra dujų baterija (pagrindine ir atsargine) ir vamzdynais, kuriais dujos tiekiamos į kiekvieną zoną. Kiekvienai zonai įrengiamas atskiras S2000-ASPT. Visi įrenginiai per RS-485 sąsają prijungiami prie tinklo valdiklio ir kitų įrenginių, esančių gaisrinėje ar apsaugos poste. Tokioje sistemoje gesinimo paleidimo funkcijos yra padalintos tarp tinklo valdiklio S2000S ir įrenginio S2000-ASPT tokiu būdu. Kilus gaisrui, S2000-ASPT generuoja „paleidimo“ signalą, po kurio atidaromas į paleidimo grandinę įtrauktas signalas. stabdymo vožtuvas. S2000M kulka, gavusi pranešimą apie gesinimo pradžią tam tikra kryptimi, įjungia S2000-KPB išėjimus, kurie atidaro nustatytą instaliacijos cilindrų skaičių. Toliau dujos per dujotiekį patenka į patalpą. Pasiekus nurodytą dujų slėgio vertę vamzdyne prie įėjimo į patalpą, įsijungia slėgio signalizacija, po kurios S2000-ASPT siunčia pranešimą į S2000M apie gesinimą nurodytoje patalpoje. Jei S2000-ASPT neaptinka aliarmo aktyvavimo, S2000M siunčiamas pranešimas „nesėkmingas paleidimas“, kuris savo ruožtu aktyvuoja S2000-KPB išėjimus, kurie yra atsakingi už rezervinių cilindrų atidarymą. Tokiu būdu sistema valdo atsarginį gesinimo įrenginį, o tai žymiai padidina visos sistemos efektyvumą.

Instrukcijos darbuotojams patalpose su PT

1. BUVIMO REŽIMAS
Budėjimo režimu įrenginys nuolat stebi savo veikimą, įkrauna įmontuotas baterijas ir apklausia gaisro detektorius. Jei atsiranda kokių nors gedimų, įjungiamas pertraukiamas garso signalas ir perduodamas signalas KLAIDAS.
Prietaisas turi veikti automatiniu režimu naktį arba kada aptarnaujantis personalas arba klientai palieka saugomas patalpas. Automatinis režimas įjungiamas mygtuku AUTOMATINIS ĮJUNGTAS. po to indikatorius užsidega raudonai.
Jei kas nors yra kambaryje, automatinis režimas išjungiamas mygtuku AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS. po to indikatorius užsidega raudonai.

2. DĖMESIO REŽIMAS
Kai vienas gaisro daviklis gaisro kilpoje atstatomas, užsidega indikatorius DĖMESIO, tai reiškia, kad suveikė viena iš priešgaisrinių signalizacijų. Turite eiti per patalpas ir rasti suveikiantį gaisro detektorių. Norėdami iš naujo nustatyti garso signalą, turite paspausti mygtuką RESET

3. UGNIES REŽIMAS
Kai iš naujo nustatomi du gaisro detektoriai gaisro kilpoje, sirena įsijungia, atitinkamos krypties indikatorius mirksi raudonai ir indikatorius pradeda mirksėti UGNIS atitinkama kryptimi. Be to, duodamas signalas įjungti šviesos ir garso signalizatorių atitinkama kryptimi. "IŠALINK MILTELĮ".
Tada automatiniu režimu, atitinkama kryptimi, po 60 sekundžių delsos laiko (laiką galima keisti), įsijungs gesinimo priemonės paleidimo režimas, o ekranas įsijungs "IŠALINK MILTELĮ" ir užsidega ženklas "GAS DO NOT ENTER". Paleidimo delsos metu galite atšaukti gaisro gesinimo pradžią paspausdami mygtuką RESET.
Norėdami išjungti neteisėtą (klaidingą gaisro detektorių aktyvavimą) AUP paleidimą, įsitikinę, kad nėra gaisro, turite paspausti mygtuką RESET. Toliau paspausdami mygtuką AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS. perkelkite indikatorių į švytinčią būseną.
4 . D personalo veiksmai sistemos aktyvavimo atveju automatinis gaisro gesinimas
Įjungus automatinę gaisro gesinimo sistemą, kad įrenginys vėl neįsijungtų, rekomenduojama laikytis šios veiksmų sekos:
1) Vizualiai įvertinti situaciją saugomose patalpose (patalpų grupėje). Jei įmanoma, nustatykite sistemos paleidimo priežastį: gaisro buvimas, dūmai, nuotolinio paleidimo mygtuko įjungimas. Veikdami pagal situaciją, imkite būtinų priemonių apsaugoti žmones ir materialines vertybes nuo gaisro ir gaisro gesinimo medžiagų poveikio.
2) Jei gaisras buvo užgesintas arba įrenginys buvo klaidingai įjungtas, išjunkite garsinis signalas vienu mygtuko paspaudimu

"Garsas išjungtas" .
3) Prietaiso priekiniame skydelyje esančiuose indikatoriuose patikrinkite, ar yra gaisro pavojaus signalas (indikatoriai „Dėmesio“, „Ugnis“ ), automatinio paleidimo būsena (indikatorius "Automatika"), paleidimo režimas (indikatorius "Gesinimas"). Nustatykite zonas, kurios yra režime "Ugnis".
4) Patikrinkite suveikiančių detektorių (jei yra) šviesos indikacijas, patikrinkite, ar rankiniuose gaisro signalizacijos taškuose yra saugos elementai arba jų vientisumas.
5) Iš naujo nustatykite įrenginio režimą "Gesinimas" vienu mygtuko paspaudimu „Atstatyti gesinimą“. Reset režimas "Ugnis" vienu mygtuko paspaudimu „Gaisro atstatymas“.
6) Įrašykite savo veiksmus ir stebėjimo rezultatus į žurnalą. Pranešti apie įvykį ____________________________.
7) Išjunkite prietaisą išjungdami pagrindinį ir atsarginių šaltinių mityba. Išjunkite S2000-KPB blokus (jei yra).
8) Baigę montavimo priežasčių tyrimą, prieš atstatydami įrenginio maitinimą, atjunkite automatinius gaisro gesinimo modulius nuo įrenginio paleidimo grandinių ir S2000-KPB blokų (jei yra), pakeisdami juos simuliatoriai. Kaip treniruoklį galite naudoti saugiklį, kurio veikimo srovė atitinka automatinio modulio veikimo srovę.
9) Atlikti paleidimo darbų kompleksą, kurio metu turi būti patikrintas sistemos veikimas.
10) Įsitikinę, kad įrenginys neveikia aliarmo režimu, išjunkite maitinimą išjungdami pagrindinį ir atsarginį maitinimo šaltinius. Pakeiskite treniruoklius veikiančiais gaisro gesinimo moduliais. Atkurkite įrenginio maitinimą.

S2000-ASPT skydelio indikatorių paskirtis ir apšvietimo režimai

Rodiklio pavadinimas

Švytinti spalva

Tikslas

1. Žalia
2.3. Įsijungia su pertraukomis 2 Hz dažniu

1. Prietaiso budėjimo režimo rodymas
2. Režimo „Test“ indikacija
3. Režimo „Įrenginio gedimas“ indikacija

DĖMESIO

Dėmesio režimo indikacija

Raudona
Prasideda su pertraukomis

Gaisro režimo indikacija
"Įrenginio gedimas"

AUP paleidimo režimo nurodymas

Automatika ĮJUNGTA

Įrenginio veikimo automatinio paleidimo režimu indikacija

Automatinis OFF

Įrenginių veikimo nuotolinio AUP paleidimo režimu indikacija

Garsas išjungtas

Išorinės apsaugos ir vidinės apsaugos išjungimo indikacija „Gaisras“, „Paleidimo delsa“, „Paleisti AUP“, „Gedimas“.

KLAIDAS

1. Signalo grandinės gedimo požymis
2. Sugedusių išėjimų CO ir ZO rodymas
3. Paleidimo grandinės gedimo indikacija
4. OP šaltinio gedimo požymis
5. Rodymas apie RP šaltinio gedimą
6. S2000-KPB įrenginio gedimo indikacija
7. Prietaiso korpuso atidarymo nuoroda

Sukūrė Montazhgrad LLC. Kopijuoti tekstą leidžiama tik jei yra nurodytas autorius ir yra aktyvi nuoroda į Montazhgrad LLC svetainę

Ar jums reikia S2000-ASPT įrenginio naudojimo instrukcijos personalui ar apsaugai? Čia galite atsisiųsti ir atsispausdinti.

Dvi trumpos naudotojo instrukcijos, skirtos gaisro gesinimo sistemoms, sumontuotoms ant S2000-ASPT (3.02 versija).

Šios 2 instrukcijos buvo parašytos milteliniam gesinimo kanalui.

Buvo 4 atskiros gesinimo zonos. Pačiam ASPT buvo sunku patekti.

Valdymo pultas (S2000M) ir S2000-PT buvo atokiame apsaugos poste. Ten taip pat buvo įrengta sirena, ženklas „UGNIS“ ir „AUTOMATIKA IŠJUNGTA“.

Pateikiame dvi instrukcijas.

Vienas apie S2000-ASPT skirtas gesinimo zonai valdyti. Antrasis saugos poste, skirtas visapusiškam viso įrenginio valdymui.


Gesinimo prietaisų instrukcijos:


Vartotojo vadovas S2000-ASPT ver. 3.02

1) Automatinio gesinimo režimo nustatymas.
- Paspauskite mygtukus „Kabelis 1“, „Kabelis 2“, „Kabelis 3“. Plunksnos indikatoriai užges (ugnies stulpeliai įjungti).
- Spustelėkite mygtuką „Automatika išjungta“. Automatinis indikatorius užges. Gaisro gesinimas veikia automatiniu režimu!

2) Pašalinimas iš automatinio gaisro gesinimo režimo.
- Įdėkite užrakto raktą ir pasukite jį į atrakinimo padėtį (atidarykite užrakto piktogramą)
- Paspauskite mygtukus „Kabelis 1“, „Kabelis 2“, „Kabelis 3“. Užsidegs kilpos indikatoriai žalia šviesa(gaisrinės linijos išjungtos).
- Spustelėkite mygtuką „Automatika išjungta“. Automatikos indikatorius užsidegs žaliai. Gaisro gesinimas pašalintas iš automatinio režimo!
- Pasukite užrakto raktą į užrakintą padėtį (uždarytos spynos piktograma), ištraukite raktą.

3) Iš naujo nustatykite „FIRE“ signalą.
Jei ant čiaupo mirksi indikatorius „Ugnis“ arba „Dėmesio“ ir jums reikia iš naujo nustatyti gaisro signalą, turite atlikti šiuos veiksmus:
- Įdėkite užrakto raktą ir pasukite jį į atrakinimo padėtį (atidarykite užrakto piktogramą)
- Paspauskite mygtuką „RESET“ šalia „FIRE“ indikatoriaus

4) Atšaukite gaisro gesinimą!
Jei gaisro gesinimas buvo pradėtas (mirksi čiaupo indikatorius „FIGHTING“) ir jums reikia jį atšaukti, turite atlikti šiuos veiksmus:
- Įdėkite užrakto raktą ir pasukite jį į atrakinimo padėtį (atidarykite užrakto piktogramą)
- Paspauskite mygtuką „ATSTATYTI“ šalia indikatoriaus „EXTISETION“.

_____________________________________________________________________________________




Instrukcijos apsaugos poste:

Gaisro gesinimo įrenginio naudojimo instrukcijos.

Sistema susideda iš 4 gaisro gesinimo zonų.
- S2000-PT rodomos zonų būsenos (pvz., 1 zona atitinka eilutę Nr. 1). S2000-PT leidžia nustatyti gaisro gesinimo zonas į automatinį gaisro gesinimo režimą ir atšaukti gaisro gesinimo pradžią.
- Įjungti (išjungti) gaisro zonos zonas ir rankiniu būdu pradėti gesinimo zonas naudojant S2000M nuotolinio valdymo pultą.

1) Gaisro plunksnų apsauga gaisro gesinimo zonose.
- Įveskite slaptažodį „1111“.
- Surinkite zonos numerį (pavyzdžiui, 2), du kartus paspauskite mygtuką „ENTER“.
Priešgaisrinės zonos zonos (pavyzdžiui, 2) yra įjungtos.

2) Gaisro plunksnų išjungimas iš gaisro gesinimo zonų.
Kilus gaisrui arba prasidėjus gesinimo darbams, užsidega „FIRE“ ženklas ir pasigirsta pavojaus signalas. Zonos, kurioje kilo gaisras arba buvo pradėtas gaisro gesinimas, numeris rodomas pirmame indikatoriuje S2000-PT eilutėse (mirksi raudonai). Norėdami sumažinti nerimą:
- Spauskite C2000M nuotolinio valdymo pulto mygtuką „CLR“, kol pasirodys laikrodžio ekranas.
- Įveskite slaptažodį „1111“.
- Surinkite aliarmo zonos numerį (pavyzdžiui, 2), du kartus paspauskite mygtuką „ENTER“.
Gaisro zonos zonoje buvo išjungtos. „Ugnies“ indikatorius užgeso, pavojaus signalas buvo išjungtas.

3) Zonų nustatymas į automatinį gesinimo režimą.
Budėjimo būsenoje gaisro gesinimo sistema turi būti automatinio gesinimo režimu (gaisro zonos zonos taip pat turi būti apsaugotos).
Jei bent viena zona neveikia automatiniu režimu, užsidega indikatorius „AUTOMATIKA IŠJUNGTA“!
Norėdami nustatyti zoną automatinio gaisro gesinimo režimu, turite:
Jei indikatorius šalia „ON/OFF“ mygtuko šviečia žaliai, zona veikia automatiniu režimu.
Jei automatika įjungta visose 4 zonose, ekranas „AUTOMATIKA“ neužsidega!

4) Zonos pašalinimas iš automatinio gaisro gesinimo režimo.
- S2000-PT po etikete „AUTOMATIC“ paspauskite atitinkamos zonos „ON/OFF“ mygtuką.
Šalia ON/OFF mygtuko esantis indikatorius užges. Gesinimo zonos automatika išjungta.

5) Atšaukite gaisro gesinimą!
Jei pradedamas zonos gaisro gesinimas (S2000-PT stulpelyje „Gesinimas“ mirksi raudonas indikatorius, pasigirsta garso signalas ir užsidega ekranas „FIRE“) ir jums reikia jį atšaukti, Sekantis:
- Paspauskite „ON/OFF“ mygtuką atitinkamoje S2000-PT zonoje po užrašu „GESINIMAS“.
Šalia ON/OFF mygtuko esantis indikatorius užges. Gaisro gesinimas rajone buvo atšauktas.

6) Nuotolinis paleidimas gaisro gesinimo zona.
- Spauskite C2000M nuotolinio valdymo pulto mygtuką „CLR“, kol pasirodys laikrodžio ekranas.
- Įveskite slaptažodį „1234“
- Paspauskite mygtuką „4“.
- Paspauskite mygtuką "2"
- Paspauskite mygtuką "2"
- Įveskite gesinimo zonos numerį (pvz., 3) ir paspauskite mygtuką „ENT“.
- Paspauskite mygtuką „ENT“.
- Mygtuku „aukštyn“ arba „žemyn“ pasirinkite „START AUP“. Paspauskite mygtuką "ENT".
- Pasirodo pranešimas „CONFIRM START“. Patvirtinkite paspausdami mygtuką „ENT“.

Pasirodys pranešimas „ASPT STATUSAS: STARTING AUP“. Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo pultas davė nuotolinio paleidimo komandą. Zona užges su 15 sekundžių vėlavimu.
__________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________