PS paskirtis ir uždaviniai

Gaisro signalizacija – tai techninių priemonių rinkinys gaisrui aptikti, apdoroti, tam tikra forma pateikti pranešimą apie gaisrą, specialią informaciją ir (arba) duoti komandas įjungti. automatiniai įrengimai gaisro gesinimo ir techninės priemonės.

Pagrindinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos veikimo kartu su organizacinėmis priemonėmis uždaviniai yra gyvybės gelbėjimo ir turto išsaugojimo užduotys. Žalos sumažinimas gaisro metu tiesiogiai priklauso nuo savalaikio gaisro šaltinio aptikimo ir lokalizavimo.

Terminai ir apibrėžimai

Priešgaisrinės signalizacijos kilpa yra priešgaisrinės signalizacijos sistemos ryšio linija tarp valdymo pulto, gaisro detektoriaus ir kitų priešgaisrinės signalizacijos sistemos techninių priemonių.

Gaisro detektoriai - techninėmis priemonėmis, skirtas aptikti gaisro veiksnius ir (arba) generuoti gaisro signalą. Egzistuoja įvairūs gaisro veiksniai – dūmai, karštis, atvira liepsna.

Priėmimo ir valdymo įtaisai yra daugiafunkciniai įrenginiai, skirti priimti signalus iš detektorių palei aliarmo kilpas, įjungti šviesos ir garso signalus, teikti informaciją centriniams stebėjimo pultams ir pateikti procedūras zonų (kilpų) būklei valdyti naudojant valdiklius. Kaip valdiklius galite naudoti nuotolines ir integruotas klaviatūras su slaptus kodus, taip pat skaitytuvai kartu su elektroniniais identifikatoriais (kortelėmis ir raktais).

Garso signalizatoriai yra prietaisai, skirti žmonėms pranešti apie pavojaus signalą objekte naudojant garso ar šviesos signalus.

VUOS – nuotolinis optinis rodymo įrenginys. Skirta nustatyti suveikusio detektoriaus vietą (jei detektoriai neturi savo adresuojamo įrenginio).

Gaisro veiksnių nustatymo principai

Priešgaisrinės signalizacijos sistemose detektoriai yra skirti aptikti konkretų gaisro faktorių arba veiksnių derinius:

  • Rūkyti. Vertindamas šį veiksnį, detektorius analizuoja degimo produktų buvimą ore saugomos patalpos tūryje. Yra du dažniausiai pasitaikantys detektorių tipai, kurie veikia aptikę dūmus:
    • Detektoriai, kurie atlieka vietinį (taškinį) oro, patenkančio į detektoriaus optinę kamerą, optinio tankio valdymą judant oro srautas kambaryje. Tam į gaisro detektoriaus optinę kamerą tam tikru kampu įrengiamas infraraudonųjų spindulių šviesos diodas ir fotodetektorius. Detektoriaus budėjimo režimu šviesos diodo infraraudonoji spinduliuotė nepasiekia fotodetektoriaus. Tačiau jei optinėje kameroje yra dūmų, jų dalelės išsklaido infraraudonąją spinduliuotę, ir ji pasiekia fotodetektorių. Kai atspindėtas šviesos srautas yra didesnis nei nustatyta vertė, dūmų detektorius generuoja gaisro pavojaus signalą.
    • Detektoriai, stebintys tam tikro tūrio oro optinį tankį (linijiniai detektoriai). Šie detektoriai yra dviejų komponentų, susidedantys iš emiterio ir imtuvo (arba vieno imtuvo-spindulio ir reflektoriaus vieneto). Tokio detektoriaus imtuvas ir siųstuvas yra šalia lubų, priešingose ​​saugomos patalpos sienose. Budėjimo režimu siųstuvo signalą aptinka imtuvas. Gaisro atveju dūmai pakyla iki lubų, atspindėdami ir išsklaidydami siųstuvo signalą. Imtuvas apskaičiuoja šio signalo dabartinės reikšmės lygio santykį su signalo lygiu, atitinkančiu signalą budėjimo režimu. Pasiekus tam tikrą šios vertės slenkstį, generuojamas pranešimas apie gaisrą.
  • Šiltas. Tokiu atveju detektoriai įvertina vertę ir temperatūros padidėjimą saugomoje patalpoje. Šilumos detektoriai skirstomi į:
    • Maksimalus – generuojamas pranešimas apie gaisrą, kai pasiekiamos anksčiau nustatytos temperatūros vertės aplinką;
    • Diferencialas – pranešimo apie gaisrą generavimas, kai aplinkos temperatūros kilimo greitis viršija nustatytą ribinę vertę;
    • Maksimalus skirtumas - derinant maksimalių ir diferencinių šiluminių gaisro detektorių funkcijas.
  • Atvira liepsna. Liepsnos detektoriai reaguoja į tokius veiksnius kaip liepsnos spinduliavimas ar rūkstantis ugnis. Liepsna įvairios medžiagos yra optinės spinduliuotės šaltinis, turintis savo ypatybes įvairiose spektro srityse. Atitinkamai, skirtingi degimo šaltiniai turi savo individualias spektrines charakteristikas. Todėl jutiklio tipas parenkamas atsižvelgiant į jo veikimo lauke esančių spinduliuotės šaltinių charakteristikas. Liepsnos detektoriai skirstomi į:
    • Ultravioletinė - naudokite diapazoną nuo 185 iki 280 nm - ultravioletinę sritį;
    • Infraraudonieji – reaguoti į infraraudonąją liepsnos spektro dalį;
    • Daugiaspektrinis – reaguoja tiek į ultravioletinę spektro dalį, tiek į infraraudonuosius spindulius. Šiam metodui įgyvendinti parenkami keli imtuvai, galintys reaguoti į spinduliuotę skirtingose ​​šaltinio spinduliuotės spektro dalyse.
  • Ypatinga vieta skiriama ugnies faktorių aptikimui tiesiogiai žmogaus per savo pojūčius. Tokiais atvejais priešgaisrinės signalizacijos sistemose įrengiami rankiniai gaisro iškvietimo taškai, kurie rankiniu būdu įjungia gaisro signalizaciją.

Priešgaisrinės signalizacijos tipai

Neadresuojama (tradicinė) priešgaisrinė signalizacija

Tokiose sistemose valdymo pultai signalizacijos kilpos būseną nustato išmatuodami elektros aliarmo kilpoje su joje sumontuotais detektoriais, kurie gali būti tik dviejose statinėse būsenose: „normali“ ir „gaisrinė“. Kai aptinkamas gaisro faktorius, detektorius generuoja „gaisro“ pranešimą, staigiai pakeisdamas vidinę varžą ir dėl to pasikeičia srovė aliarmo kilpoje.

Svarbu atskirti aliarmo pranešimus nuo paslaugų pranešimų, susijusių su aliarmo ciklo gedimais arba klaidingais aliarmais. Todėl visas valdymo pulto kilpos pasipriešinimo verčių diapazonas yra padalintas į keletą sričių, kurių kiekvienai priskirtas vienas iš režimų („Normalus“, „Dėmesio“, „Ugnis“, „Gedimas“). Detektoriai tam tikru būdu prijungiami prie aliarmo linijos, atsižvelgiant į jų individualų vidinį pasipriešinimą „normalioje“ ir „gaisrinėje“ būsenose.

Tradicinėms sistemoms suteikiamos tokios funkcijos kaip galimybė automatiškai atstatyti gaisro detektoriaus maitinimą, kad būtų patvirtintas aktyvavimas, galimybė aptikti kelis suveikiančius detektorius kilpoje, taip pat mechanizmų įgyvendinimas, sumažinantis pereinamojo laikotarpio poveikį. procesus kilpose.

Adresinė slenkstinė priešgaisrinė signalizacija

Skirtumas tarp adresuojamos slenksčio signalizacijos sistemos ir tradicinės slypi grandinės konstrukcijos topologijoje ir apklausos jutiklių algoritme. Valdymo pultas cikliškai apklausia prijungtus gaisro detektorius, kad sužinotų jų būseną. Be to, kiekvienas detektorius kilpoje turi savo unikalų adresą ir jau gali būti keliose statinėse būsenose: „normalus“, „gaisras“, „gedimas“, „dėmesys“, „dulkėtas“ ir kt. Skirtingai nuo tradicinių sistemų, toks apklausos algoritmas leidžia tiksliai nustatyti gaisro vietą iki pat detektoriaus. Priešgaisrinės taisyklės Rusijoje leidžiama įrengti vieną adresuojamą detektorių gaisrui aptikti, su sąlyga, kad šiam gaisro detektoriui suveikiant nebus generuojamas signalas, skirtas valdyti gaisro gesinimo įrenginius ar 5 tipo gaisro perspėjimo sistemas.

Adresuojama analoginė priešgaisrinė signalizacija

Adresuojamos analoginės sistemos šiuo metu yra pačios pažangiausios, jos turi visus adresuojamų slenksčių sistemų privalumus bei papildomą funkcionalumą. Analoginėse adresuojamose sistemose sprendimą dėl objekto būsenos priima valdymo įrenginys, o ne detektorius. Tai reiškia, kad valdymo įrenginio konfigūracijoje kiekvienam prijungtam adresuojamam įrenginiui nustatomi atsako slenksčiai ("Normalus", "Dėmesio" ir "Ugnis"). Tai leidžia lanksčiai sukurti priešgaisrinės signalizacijos veikimo režimus patalpoms, kuriose yra įvairaus laipsnio išoriniai trukdžiai (dulkės, pramoninių dūmų lygis ir kt.), įskaitant ir dienos metu. Valdymo įtaisas nuolat apklausia prijungtus įrenginius ir analizuoja gautas reikšmes, lygindama jas su konfigūracijoje nustatytomis slenkstinėmis reikšmėmis. Šiuo atveju adreso linijos, prie kurios prijungti detektoriai, topologija gali būti apskrita. Tokiu atveju adreso eilutės pertrauka lems tai, kad ji bus tiesiog padalinta į dvi radialines nepriklausomas kilpas, kurios visiškai išlaikys savo funkcionalumą.

Išvardintos adresuojamų analoginių sistemų savybės suteikia tokius pranašumus prieš kitų tipų gaisro signalizacijos sistemas kaip ankstyvas gaisrų aptikimas ir žemas klaidingų pavojaus signalų lygis. Gaisro detektorių veikimo stebėjimas realiu laiku leidžia iš anksto atpažinti detektorius, kuriems žadama atlikti techninę priežiūrą, ir sudaryti planą, kaip aptarnaujančios organizacijos specialistai apsilankys svetainėje. Vieno valdiklio saugomų patalpų skaičius nustatomas pagal šio valdiklio adresuojamą pajėgumą.

Apie sistemų pritaikomumą

Iš pirmo žvilgsnio tradicines sistemas patartina naudoti mažuose ir vidutiniuose objektuose, kai vienas pagrindinių atrankos kriterijų yra santykinai maža sistemos kaina. O sistemos kainą daugiausia lemia detektoriaus kaina. Šiandien įprasti neadresuojami detektoriai yra palyginti pigūs. Nepaisant to, kad šiuolaikinių skaitmeninių signalų apdorojimo algoritmų naudojimas valdymo ir valdymo įrenginiuose gali žymiai padidinti signalo aptikimo iš detektorių patikimumą ir dėl to sumažinti klaidingų aliarmų tikimybę, vis tiek reikia atsižvelgti į tai, kad dažnai tokie detektoriai neužtikrina pakankamo patikimumo lygio. Ir – dėl šio fakto – poreikis įrengti bent du ar net tris detektorius vienoje patalpoje. Tradicinės sistemos nesuteikia lengvumo montuoti – tokiose sistemose kilpos gali būti tik radialinės. Atitinkamai, kuo didesnė sistema, tuo daugiau ryšio linijų reikia įrengti ir detektorių.

Išryškėjus patikimumo kriterijui, jau galime kalbėti apie adresuojamo slenksčio arba adresuojamos analoginės sistemos įrengimą vietoje.

Tose pačiose mažose ir vidutinėse patalpose patartina naudoti adresuojamų slenksčių sistemas, kurios derina adresuojamų analoginių ir tradicinių sistemų pranašumus. Tokiu atveju patalpoje jau galime įrengti vieną detektorių (kurio kaina yra šiek tiek mažesnė už adresuojamo analoginio detektoriaus kainą), laisvą linijos topologiją (autobusas arba žiedas), o VUOS naudoti nereikia. adresuojami detektoriai. Tačiau verta manyti, kad tokioms sistemoms neįmanoma naudoti trumpojo jungimo izoliatorių kilpoje, taip pat nustatyti tikslią pertraukų vietą. žiedo kilpa. Tokių sistemų priežiūra atliekama ir prevenciniu būdu.

Analoginės adresuojamos sistemos tokių trūkumų neturi. Tokių sistemų diegimo pranašumai yra akivaizdūs - nemokama topologija plius galimybė naudoti trumpojo jungimo izoliatorius ir nustatyti linijos pertraukos vietą, galimybė nustatyti analogines aliarmo pranešimų vertes „Dėmesio“, „Ugnis“ (ir šios reikšmės gali skirtis dienai ir nakčiai), taip pat ir „Dulkių kiekio“ vertei. Naudojant adresuojamą analoginę sistemą, akivaizdu, kad sutaupoma priežiūrai – gaisro detektorių veikimo stebėjimas realiu laiku leidžia identifikuoti detektoriai, kuriuos žada prižiūrėti iš anksto ir sudaryti paslaugų organizacijos specialistų apsilankymo vietoje planą Adresuojamųjų analoginių mikrovaldiklių programinėje įrangoje bendrovės Bolid detektoriai įdiegė algoritmus, kurie pašalina klaidingus pavojaus signalus esant įvairiai aplinkos poveikiui

Neadresuojama gaisro signalizacija naudojant ISO Orion prietaisus

Norėdami sukurti neadresuotą priešgaisrinės signalizacijos sistemą Bolid kompanijos gaminamoje integruotoje apsaugos sistemoje Orion, galite naudoti šiuos valdymo pultus su radialinių signalizacijos kilpų stebėjimu:

  • Signalas-20P;
  • Signalas-20M;
  • Signalas-10;
  • S2000-4.

Visi įrenginiai, išskyrus Signal-20P, gali veikti autonominiu režimu. Tačiau naudojant įrenginius gaisro signalizacijai organizuoti, sistema paprastai taip pat naudoja tinklo valdiklį - nuotolinio valdymo pultą „S2000M“ (arba „S2000“). Konsolė PS sistemose gali atlikti sistemoje vykstančių įvykių rodymo funkcijas, taip pat relės valdymo funkcijas, jei naudojami papildomi relių moduliai. Jei reikia ekrano blokų, taip pat reikalingas nuotolinio valdymo pultas.

Priklausomai nuo prijungtų gaisro detektorių tipo, programuojant įrenginių konfigūracijas, kilpoms galima priskirti vieną iš tipų:

Tipas 1. Gaisro dūmai su dvigubo gaiduko atpažinimu.

Gaisro dūmų detektoriai (paprastai atidaryti) yra įtraukti į AL.

  • „Atviras“ – kilpos varža didesnė nei 6 kOhm;

Suaktyvinus detektorių, įrenginys generuoja pranešimą „Sensor Triggered“ ir pakartotinai užklausia aliarmo kilpos būseną: atstato (trumpalaikį išjungia) kilpos maitinimą 3 s. Jei per 55 sekundes po atstatymo detektorius vėl suveikia, aliarmo kilpa persijungia į „Dėmesio“ režimą. Jei detektorius vėl nesuveikia per 55 s, aliarmo kilpa grįžta į „Įjungta“ būseną. Iš režimo „Dėmesio“ AL gali persijungti į „Ugnies“ režimą, jei suveikia antrasis šio AL detektorius, taip pat po parametro nurodyto laiko delsos. „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“. Jei parametras „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“ „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“, lygus 255 s (didžiausia galima reikšmė), atitinka begalinį laiko delsą, o perėjimas iš „Dėmesio“ režimo į „Ugnies“ režimą galimas tik tada, kai suveikia antrasis detektorius aliarmo zonoje.

Tipas 2. Ugniagesių kombinuotas vieno slenksčio.

Signalizaciją sudaro gaisro dūmų (paprastai atviri) ir karščio (paprastai uždari) detektoriai.

Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Saugant“ („Armed“) – signalizacija valdoma, pasipriešinimas normalus;
  • „Išjungta“ („Išjungta“) – signalizacijos sistema nevaldoma;
  • „Dėmesio“ – suveikė šilumos detektorius arba vėl suveikė dūmų detektorius;
  • „Gaisras“ – pasibaigė po to, kai suveikė detektorius „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“;
  • „Trumpasis jungimas“ – kilpos varža mažesnė nei 100 omų;
  • "Atviras" - kilpos varža yra didesnė nei 16 kOhm (daugiau nei 50 kOhm "S2000-4");
  • „Nesugeba įjungti apsaugos“ – įjungimo momentu buvo pažeista signalizacija.

Įsijungus šilumos detektoriui, prietaisas persijungia į „Dėmesio“ režimą. Įjungus dūmų detektorių, prietaisas generuoja pranešimą „Sensor Triggered“ ir iš naujo pateikia užklausą dėl AL būsenos (žr. 1 tipą). Kai patvirtinama, kad detektorius suveikė, AL persijungia į „Dėmesio“ režimą.

Iš režimo „Dėmesio“ AL gali persijungti į „Ugnies“ režimą, kai pasibaigia parametro nurodytas delsos laikas. „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“. Jei parametras „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“ yra 0, tada perėjimas iš „Dėmesio“ režimo į „Ugnies“ režimą įvyks akimirksniu. Parametrų reikšmė „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“, lygus 255 s (didžiausia galima reikšmė), atitinka begalinį laiko delsą, o perėjimas iš dėmesio režimo į gaisro režimą yra neįmanomas.

Tipas 3. Gaisrininko šiluminis dviejų slenksčių.

Gaisro terminiai (paprastai uždari) detektoriai yra įtraukti į AL.

Galimi AL režimai (būsenos):

  • „Saugant“ („Armed“) – signalizacija valdoma, pasipriešinimas normalus;
  • „Išjungta“ („Išjungta“) – signalizacijos sistema nevaldoma;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – įjungimo uždelsimas nesibaigė;
  • „Dėmesio“ – fiksuojamas vieno detektoriaus įjungimas;
  • „Gaisras“ – registruojamas daugiau nei vieno detektoriaus įsijungimas arba suaktyvinus vieną detektorių „Perėjimo vėlavimas į aliarmą / gaisrą“;
  • „Trumpasis jungimas“ – kilpos varža mažesnė nei 2 kOhm;
  • "Atviras" - kilpos varža yra didesnė nei 25 kOhm (daugiau nei 50 kOhm "S2000-4");
  • „Nesugeba įjungti apsaugos“ – įjungimo momentu buvo pažeista signalizacija.

Kai detektorius suveikia, prietaisas persijungia į „Dėmesio“ režimą šiai aliarmo kilpai. Iš režimo „Dėmesio“ įrenginys gali persijungti į „Gaisro“ režimą, jei suveikia antrasis detektorius aliarmo kilpoje, taip pat pasibaigus parametre „Perėjimas prie aliarmo/gaisro delsa“ nurodytam delsos laikui. Jei parametras „Perėjimas prie aliarmo / gaisro delsos“ yra lygus 0, perėjimas iš „Dėmesio“ režimo į „Gaisro“ režimą įvyks akimirksniu. Parametro „Perėjimas prie aliarmo / gaisro delsos“ reikšmė, lygi 255 s (didžiausia galima vertė), atitinka begalinį laiko delsą, o perėjimas iš „Dėmesio“ režimo į „Gaisro“ režimą galimas tik kai suveikia antrasis detektorius šioje pavojaus zonoje.

Kiekvienai kilpai, be tipo, galite sukonfigūruoti papildomus parametrus, tokius kaip:

  • Perėjimo į aliarmą/gaisrą delsa – bet kuriai gaisro kilpai tai yra perėjimo iš „Dėmesio“ būsenos į „Ugnis“ būsenos laikas. 1 ir 3 tipo kilpos (su dvigubo trigerio atpažinimu) taip pat gali pereiti į „Gaisro“ būseną, kai suveikia antrasis gaisro detektorius aliarmo kilpoje. Jei „Perėjimo į aliarmą/gaisrą delsa“ yra 255 s, prietaisas laiku nepersijungia į „Gaisro“ režimą (begalinis uždelsimas). Tokiu atveju 1 ir 3 kilpų tipai gali pereiti į „Ugnies“ būseną tik tada, kai suveikia antrasis kilpos detektorius, o 2 kilpos tipas jokiomis aplinkybėmis nepateks į „Ugnies“ būseną.
  • AL analizės uždelsimas po maitinimo atstatymo – tai pauzės trukmė prieš kilpos analizę pašalinus kilpos maitinimo įtampą (pakartotinai užklausant gaisro kilpos būseną ir įjungiant apsaugą). Šis delsimas leidžia detektoriams su didelis laikas pasirengimas („nusiraminimo“ laikas).
  • Be teisės nusiginkluoti – neleidžia išjungti kilpos jokiomis sąlygomis.
  • Automatinis apsaugos įjungimas iš aliarmo/gaisro – kilpa automatiškai persijungs į „Įjungta“ būseną, kai tik kilpos pasipriešinimas bus normalus tam tikrą laiką, lygų šio parametro skaitinei vertei, padaugintai iš 15 s.

Maksimalų aliarmo kilpų ilgį riboja tik laidų varža (ne daugiau kaip 100 omų).

Kiekvienas valdymo pultas turi relės išėjimus. Naudodami įrenginių relinius išėjimus galite valdyti įvairias pavaras – šviesos ir garso signalizacijas, taip pat perduoti pranešimus į stebėjimo pultą. Galima užprogramuoti bet kurio relės išėjimo veikimo taktiką, taip pat trigerio priskyrimą (iš konkrečios kilpos arba iš kilpų grupės).

Organizuojant priešgaisrinę signalizaciją galima naudoti šiuos relių veikimo algoritmus:

  • Įjungti / išjungti, jei bent viena iš su rele susijusių kilpų įėjo į „Ugnies“ būseną;
  • Laikinai įjungti/išjungti, jei bent viena iš prie relės prijungtų kilpų pateko į „Ugnies“ būseną;
  • Mirksi iš įjungimo/išjungimo būsenos, jei bent viena su rele susieta kilpa persijungė į „Ugnies“ būseną;
  • „Lamp“ – mirksi, jei bent viena iš prie relės prijungtų kilpų persijungė į „Ugnies“ būseną (mirksi su skirtingu darbo ciklu, jei bent viena iš prijungtų kilpų persijungė į „Dėmesio“ būseną); įjungti, jei paimama(-os) susijusi(-os) kilpa(-os), išjungta(-os), jei(-os) pašalinta(-os). Šiuo atveju nerimo būsenoms suteikiamas didesnis prioritetas.
  • „Centrinis stebėjimo pultas“ - įjunkite, kai paimta bent viena iš relės prijungtų kilpų, visais kitais atvejais - išjunkite;
  • „ASPT“ – įjunkite nustatytam laikui, jei dvi ar daugiau su rele susijusių kilpų pateko į „Ugnies“ būseną ir nėra technologinės kilpos pažeidimo. Nutrūkusi technologinė kilpa blokuoja įsijungimą. Jei technologinė kilpa buvo pažeista per relės valdymo delsą, tada ją atstačius išėjimas bus įjungtas nurodytam laikui (technologinės kilpos pažeidimas sustabdo relės aktyvavimo delsos skaičiavimą
  • „Sirena“ - jei bent viena iš prie relės prijungtų kilpų persijungė į „Ugnies“ būseną, perjunkite tam tikrą laiką vienu darbo ciklu, jei dėmesio būsenoje - į kitą;
  • „Gaisro stebėjimo stotis“ - jei bent viena iš su rele susijusių kilpų pateko į „Ugnis“ arba „Dėmesio“ būseną, tada įjunkite, kitaip išjunkite;
  • „Gedimo“ išvestis - jei viena iš kilpų, susijusių su rele, yra būsenos „Gedimas“, „Nesugebėjimas įjungti“, „Išjungta“ arba „Įjungimo uždelsimas“, tada išjunkite, kitaip įjunkite;
  • Gaisro lemputė – jei bent viena iš su rele susijusių kilpų persijungė į „Ugnies“ būseną, tada mirksėkite vieną darbo ciklą, jei „Dėmesio“, tada mirksėkite kitą darbo ciklą, jei visos kilpos, susijusios su relė yra „Apginkluotos“ būsenos, tada įjunkite, kitaip išjunkite;
  • „Sena stebėjimo stoties taktika“ - įjunkite, jei paimtos arba pašalintos visos su rele susijusios kilpos (nėra būsenos „Gaisras“, „Gedimas“, „Gedimas“), kitaip išjunkite;
  • Įjunkite / išjunkite nurodytą laiką prieš paimdami su rele susietą (-as) kilpą (-as);
  • Įjungti / išjungti nurodytam laikui, kai paimama kilpa (-os), susijusi su rele;
  • Įjungti / išjungti nurodytam laikui, kai nepašalinama (-os) su rele susijusi kilpa (-os);
  • Įjunkite / išjunkite, kai pašalinate su rele susietą (-as) kilpą (-as);
  • Įjungti / išjungti, kai naudojate kilpą (-as), susietą (-as) su rele;
  • „ASPT-1“ – įjunkite nurodytam laikui, jei viena iš su rele susijusių kilpų įstojo į „FIRE“ būseną ir nėra nutrūkusių proceso kilpų. Jei proceso kilpa buvo pažeista per relės valdymo delsą, tada ją atstačius išėjimas bus įjungtas nurodytam laikui (pažeidus proceso kilpą sustabdomas relės aktyvavimo delsos skaičiavimas);
  • „ASPT-A“ - Įjunkite nurodytam laikui, jei dvi ar daugiau prie relės prijungtų kilpų blokuoja įjungimą, kai ji bus atkurta, išėjimas liks išjungtas;
  • „ASPT-A1“ – įjunkite nurodytam laikui, jei bent viena iš su rele susijusių kilpų persijungė į „FIRE“ būseną ir nėra nutrūkusių proceso kilpų. Pažeista proceso kilpa blokuoja įsijungimą, ją atstačius išėjimas liks išjungtas.

ISO „Orion“ valdymo ir stebėjimo įrenginiai neprisijungus režimu

PPKOP S2000-4



1 pav. Savarankiškas S2000-4 įrenginio naudojimas

"S2000-4" naudojamas autonominiu režimu mažose aikštelėse. Pavyzdžiui, prietaisą galima naudoti mažose parduotuvėse, nedideliuose biuruose, butuose ir kt.

Prietaisas turi:

  1. Keturios signalizacijos kilpos, kuriose gali būti bet kokio tipo neadresuojamų gaisro detektorių. Visos kilpos yra laisvai programuojamos, t.y. bet kuriai kilpai galite nustatyti 1, 2, 3 tipus, taip pat konfigūruoti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai.
  2. Du „sauso kontakto“ tipo relės išėjimai ir du išėjimai su prijungimo grandinių būklės stebėjimu. Prie įrenginio relinių išėjimų galite prijungti pavaras (šviesos ir garso signalizaciją), taip pat per relę perduoti pranešimus stebėjimo pultui. Antruoju atveju objekto įrenginio relinis išėjimas įtraukiamas į pranešimų perdavimo įrenginio vadinamąją „bendrojo aliarmo“ kilpą, kuri turi įmontuotą siųstuvą per GSM kanalą ir (arba) išvestį, skirtą prijungti prie GTS. Taigi, įrenginiui persijungus į „Gaisro“ režimą, užsidaro relė, nutrūksta bendroji aliarmo kilpa ir GSM kanalais arba telefono tinklu į stebėjimo pultą perduodamas aliarmo pranešimas;
  3. Skaitytuvo prijungimo grandinė (galite prijungti įvairius skaitytuvus, veikiančius per TouchMemory, Wiegand, AbaTrackII sąsają).
  4. Keturi aliarmo kilpų būsenos indikatoriai, taip pat įrenginio veikimo režimo indikatorius.

Valdymo pulto signalas-10



2 pav. Savarankiškas Signal-10 įrenginio naudojimas

„Signalas-10“ naudojamas autonominiu režimu mažose ir vidutinėse patalpose.

Įrenginys turi patogią funkciją valdyti zonų būseną naudojant bekontakčius identifikatorius - Liečiamieji klavišai Atmintis arba Wiegand (iki 85 vartotojo slaptažodžių). Kiekvieno klavišo galios gali būti lanksčiai konfigūruojamos – kad būtų galima visiškai valdyti vieną ar savavališką kilpų grupę arba leisti tik perduoti kilpas. Kiekvieno klavišo galias galima lanksčiai konfigūruoti – kad būtų galima visiškai valdyti vieną ar savavališka kilpų grupė arba leisti tik kilpas perduoti.

Prietaisas turi:

1. Dešimt aliarmo kilpų, kuriose gali būti bet kokio tipo neadresuojamų gaisro detektorių. Visos kilpos yra laisvai programuojamos, t.y. bet kuriai kilpai galite nustatyti 1, 2 ir 3 tipus, taip pat konfigūruoti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai.

2. Du „sauso kontakto“ tipo reliniai išėjimai ir du išėjimai su prijungimo grandinių būklės stebėjimu. Prie įrenginio relinių išėjimų galite prijungti pavaras (šviesos ir garso signalizaciją), taip pat per relę perduoti pranešimus stebėjimo pultui. Antruoju atveju objekto įrenginio relinis išėjimas įtraukiamas į pranešimų perdavimo įrenginio vadinamąją „bendrojo aliarmo“ kilpą, kuri turi įmontuotą siųstuvą per GSM kanalą ir (arba) išvestį, skirtą prijungti prie GTS. Taigi, įrenginiui persijungus į „Gaisro“ režimą, užsidaro relė, nutrūksta bendroji aliarmo kilpa ir GSM kanalais arba telefono tinklu į stebėjimo pultą perduodamas aliarmo pranešimas.

3. Skaitiklio prijungimo grandinė, kuri suteikia patogų būdą valdyti apsaugos įjungimą ir išjungimą naudojant elektroninius raktus ar korteles. Galite prijungti bet kokius jutiklinės atminties raktų skaitytuvus arba bekontakčius įgaliotojo serverio korteles, kurių išvestyje yra jutiklinės atminties sąsaja (pvz., „Reader-2“, „S2000-Proxy“, „Proxy-2A“, „Proxy-3A“ ir kt. . ).

4. Dešimt signalizacijos kilpų būsenos indikatorių ir įrenginio veikimo funkcinis indikatorius.

Valdymo pulto signalas-20M

„Signal-20M“ gali būti naudojamas mažose ir vidutinėse patalpose (pavyzdžiui, sandėliuose, mažuose biuruose, gyvenamieji pastatai ir tt).

Zonų būklei valdyti galima naudoti PIN kodus (palaikomi 64 vartotojo PIN kodai) Vartotojo leidimai (kiekvienam PIN kodui) gali būti lanksčiai konfigūruojami – leisti pilnai valdyti, arba leisti tik pakartotinai įjungti apsaugą. Bet kuris vartotojas gali valdyti savavališką skaičių kilpų; kiekvienai kilpai taip pat galima individualiai konfigūruoti apsaugos įjungimo ir išjungimo galias.

Dvidešimt „Signal-20m“ aliarmo kilpų užtikrina pakankamą aliarmo pranešimo lokalizaciją minėtuose objektuose, kai apsaugos detektorius traukinyje. Prietaisas turi:

1. Dvidešimt aliarmo kilpų, kuriose gali būti bet kokio tipo neadresuojamų gaisro detektorių. Visos kilpos yra laisvai programuojamos, t.y. bet kuriai kilpai galite nustatyti 1, 2 ir 3 tipus, taip pat konfigūruoti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai;

2. Trys „sauso kontakto“ tipo reliniai išėjimai ir du išėjimai su prijungimo grandinių būklės stebėjimu. Prie įrenginio relinių išėjimų galite prijungti pavaras (šviesos ir garso signalizaciją), taip pat per relę perduoti pranešimus stebėjimo pultui. Antruoju atveju įrenginio relinio objekto išvestis įtraukiama į pranešimų perdavimo įrenginio vadinamąją „bendrojo aliarmo“ kilpą, kuri turi įmontuotą siųstuvą per GSM kanalą ir (arba) išvestį, skirtą prisijungti prie GTS. Nustatoma relės veikimo taktika, pavyzdžiui, įjungti aliarmo metu. Taigi, įrenginiui persijungus į „Gaisro“ režimą, užsidaro relė, nutrūksta bendroji aliarmo kilpa ir GSM kanalais arba telefono tinklu į stebėjimo pultą perduodamas aliarmo pranešimas;

3. Klaviatūra įrenginio korpuso zonų būsenai valdyti naudojant PIN kodus. Įrenginys palaiko iki 64 vartotojo slaptažodžių, 1 operatoriaus slaptažodį, 1 administratoriaus slaptažodį. Vartotojai gali turėti teises įjungti ir išjungti aliarmo kilpas arba tik įjungti arba tik pašalinti. Naudojant operatoriaus slaptažodį, įrenginį galima įjungti į bandomąjį režimą, o naudojant administratoriaus slaptažodį įvesti naujus vartotojo slaptažodžius ir pakeisti arba ištrinti senuosius.

4. Dvidešimt aliarmo kilpos būsenos indikatorių, penki išėjimo būsenos indikatoriai ir funkciniai indikatoriai „Eksploatacija“, „Gaisras“, „Gedimas“, „Aliarmas“.

3 pav. Savarankiškas Signal-20M naudojimas

Neadresuota priešgaisrinė signalizacija ISO ORION

4 paveiksle pateiktas neadresuotos priešgaisrinės signalizacijos sistemos, naudojant ISO Orion įrenginius, organizavimo pavyzdys. Prie kiekvieno įrenginio galima prijungti slenkstinį gaisro daviklį įvairių tipų(dūmai, karštis, liepsna, rankinis). Kiekvieno įrenginio signalizacijos kilpos yra laisvai programuojamos, t.y. bet kuriai kilpai galite nustatyti 1, 2 ir 3 tipus, taip pat konfigūruoti kitus konfigūracijos parametrus atskirai kiekvienai kilpai. Kiekvienas įrenginys turi relinius išėjimus, kuriais galima valdyti įvairias pavaras – šviesos ir garso signalizacijas, taip pat perduoti pavojaus signalą į centrinę stebėjimo pultą. Tais pačiais tikslais galite naudoti valdymo ir paleidimo bloką S2000-KPB. Be to, sistemoje yra „S2000-BI“ ekrano blokas, skirtas stebėti prietaisų zonų būseną stebėjimo poste. Zonų būklės valdymas, o taip pat sistemos įvykių peržiūra vykdoma iš tinklo valdiklio – nuotolinio valdymo pulto “S2000-M”.Dažnai nuotolinio valdymo pultelis taip pat naudojamas plėsti priešgaisrinę signalizaciją – prijungti papildomą valdymą. plokštės arba relių moduliai. Tai yra, padidinti sistemos našumą ir ją išplėsti. Be to, sistemos išplėtimas vyksta be jos struktūrinių pakeitimų, o tik papildant ją naujais įrenginiais.



4 pav. Neadresuojama gaisro signalizacijos sistema

Adresuojama slenkstinė gaisro signalizacija naudojant ISO Orion prietaisus

Norėdami sukurti adreso slenksčio gaisro signalizacijos sistemą pagal ISO „Orion“, naudojami šie:

  • Priėmimo ir valdymo įrenginys „Signalas-10“ su aliarmo kilpų adreso-slenksčio režimu
  • Dūmų optinis-elektroninis slenkstinis adresuojamas detektorius "DIP-34PA"
  • Terminis maksimalaus diferencialo slenksčio adresuojamas detektorius "S2000-IP-PA"
  • Rankinis slenksčio adresuojamas detektorius "IPR 513-3PA"

Prijungiant nurodytus detektorius prie „Signal-10“ įrenginio, įrenginio kilpoms turi būti priskirtas 14 tipas – „Fire addressable-threshold“. Prie vienos adresinės slenkstinės kilpos galima prijungti iki 10 adresuojamų detektorių, kurių kiekvienas gali pranešti apie esamą būseną, kai prietaisas paprašo. Prietaisas periodiškai apklausia adresuojamus detektorius, stebi jų veikimą ir nustato sugedusį ar nerimą keliantį detektorių. „Signalas-10“ priima šių tipų pranešimus iš adresuojamų detektorių: „Normalus“, „Dulkėtas, reikalinga priežiūra“, „Gedimas“, „Gaisras“, „Rankinis gaisras“, „Bandymas“, „Išjungimas“. Kiekvienas adresuojamas detektorius laikomas papildoma adresuojama įrenginio zona. Kai įrenginys veikia kartu su tinklo valdikliu, kiekvieną adresuojamą zoną galima išjungti ir įjungti. Įjungiant arba išjungiant apsaugą slenksčio adresuojamoje kilpoje, tos adresų zonos, kurios priklauso kilpai, automatiškai pašalinamos arba paimamos. Šiuo atveju adresuojamos zonos, nesusietos su kilpa, nekeičia savo būsenos, kai paimama arba pašalinama slenkstinė adresuojama kilpa.

Nustatant Signal-10 įrenginį, galima iš anksto nurodyti adresus tų detektorių, kurie bus įtraukti į slenksčio adresavimo kilpą. Norėdami tai padaryti, naudokite parametrą „Pradinis AL susiejimas su adresais“. Jei detektoriaus adreso zona nėra susieta su kilpa, ši zona nedalyvauja formuojant apibendrintą kilpos būseną, jai netaikomos komandos įjungiant/išjungiant apsaugą.

Adresuojamas slenksčio ciklas gali būti šių būsenų (būsenos pateikiamos prioriteto tvarka):

  • „Gaisras“ – bent viena adresuojama zona yra „Rankinio gaisro“ būsenoje, dvi ar daugiau adresuojamų zonų yra „Gaisras“ būsenoje arba aliarmo/gaisro delsa pasibaigė;
  • „Dėmesio“ – bent viena adreso zona yra „Ugnies“ būsenoje;
  • „Gedimas“ - viena iš adresuojamų zonų yra būsenoje „Gedimas“;
  • „Išjungta“ - viena iš adreso zonų yra „Išjungta“ būsenoje;
  • „Neįjungta“ - apsaugos įjungimo momentu adresuojama zona yra kitokios būsenos nei „Įprasta“ būsena;
  • „Dulkėtas, reikalinga priežiūra“ – viena iš adresų zonų yra „Dulkėta“ būsenoje;
  • „Išjungta“ („Išjungta“) – viena iš adresų zonų yra išjungta;
  • „Apsaugotas“ („Apsaugotas“) – visos adresuojamos zonos yra normalios ir įjungtos.

Jei adresuojamoje slenksčio kilpoje aptinkama vienos adresuojamos zonos „Ugnies“ būsena, kilpa pereina į „Dėmesio“ būseną. Jei dviejose adresuojamose zonose aptinkama būsena „Rankinis gaisras“ arba „Ugnis“, kilpa pereina į „Ugnies“ režimą. Perėjimas iš „Dėmesio“ režimo į „Ugnies“ režimą taip pat galimas naudojant skirtąjį laiką, lygų parametro „Ugnies perėjimo uždelsimas“ reikšmei. Jei parametro „Ugnies perėjimo uždelsimas“ reikšmė lygi nuliui, kilpa persijungia į „Ugnies“ režimą, kai vienas automatinis adresuojamas detektorius. Jei „Gaisro perėjimo delsos“ reikšmė yra 255 (begalinė delsa), kilpa persijungia į „Gaisro“ režimą tik tada, kai suveikia du automatiniai adresuojami detektoriai arba vienas rankinis detektorius.

Jei prietaisas negauna atsako iš detektoriaus per 10 sekundžių, jo adreso zonai priskiriama būsena „Išjungta“. Tokiu atveju, išimant detektorių iš lizdo, nereikia naudoti kabelio pertraukimo, o visų kitų detektorių funkcionalumas išlaikomas. Slenksčio adresuojamai kilpai nereikia linijos pabaigos rezistoriaus ir gali būti naudojama savavališka kilpos topologija: magistralė, žiedas, žvaigždė arba bet koks jų derinys.

Organizuojant adreso-slenksčio sistemą signalizacija Norėdami valdyti išėjimus, galite naudoti veikimo taktiką, panašią į naudojamą neadresuojamoje sistemoje (žr. aukščiau). 5 paveiksle parodytas adreso-slenkstinės gaisro signalizacijos sistemos, naudojant Signal-10 įrenginį, organizavimo pavyzdys.



5 pav. Adreso slenkstis PS naudojant Signal-10

Adresuojama analoginė gaisro signalizacija naudojant ISO Orion prietaisus

Adresuojama analoginė priešgaisrinė signalizacija pagal ISO „Orion“ gaminama naudojant šiuos įrenginius:

  • Dviejų laidų ryšio linijos „S2000-KDL“ valdiklis;
  • Gaisro dūmų optinis-elektroninis adresuojamas analoginis detektorius „DIP-34A“;
  • Ugniagesio šiluminio didžiausio skirtumo adresuojamas analoginis „S2000-IP“
  • Priešgaisrinis rankinis adresuojamas iškvietimo taškas „IPR 513-3A“
  • Naudoti išsišakojantys ir izoliuojantys blokeliai "BREEZ", "BREEZ". 01. Prietaisai skirti trumpojo jungimo vietoms izoliuoti su vėlesniu automatiniu atkūrimu pašalinus trumpąjį jungimą. „BREEZE“ linijoje montuojamas kaip atskiras įrenginys, naudojamas „BREEZE“. 01 yra įmontuotas į gaisro detektorių „S2000-IP“ ir „DIP-34A“ pagrindą.
  • Adresų plėtikliai „S2000-AR1“, „S2000-AR2“, „S2000-AR8“. Prietaisai skirti neadresuojamiems keturių laidų detektoriams prijungti. Taigi prie adresuojamos sistemos galima prijungti įprastus slenksčio detektorius.

Dviejų laidų ryšio linijos valdiklis iš tikrųjų turi vieną signalizacijos kilpą, prie kurios galima prijungti iki 127 adresuojamų įrenginių. Adresuojami įrenginiai gali būti gaisro detektoriai, adresuojami plėtikliai arba relių moduliai. Kiekvienas adresuojamas įrenginys valdiklio atmintyje užima vieną adresą. Adresų plėtikliai valdiklio atmintyje užima tiek adresų, kiek prie jų galima prijungti kilpų („S2000-AP1“ – 1 adresas, „S2000-AP2“ – 2 adresai, „S2000-AP8“ – 8 adresai). Adresiniai relių moduliai valdiklio atmintyje taip pat užima 2 adresus. Taigi saugomų patalpų skaičius nustatomas pagal valdiklio adresuojamą pajėgumą. Pavyzdžiui, su vienu „S2000-KDL“ galite naudoti 127 dūmų detektoriai, arba 17 dūmų detektorių ir 60 adresuojamų relių modulių. Kai suveikia adresuojami detektoriai arba sutrinka adresuojamų plėtinių kilpos, valdiklis per RS-485 sąsają išsiunčia aliarmo pranešimą į S2000M valdymo skydelį.

Kiekvienam valdiklio adresuojamam įrenginiui turi būti nurodytas zonos tipas. Zonos tipas nurodo valdikliui zonos taktiką ir į zoną įtrauktų detektorių klasę.

2 tipas – „Kombinuotas ugniagesys“.Šio tipo zonoje yra adresuojami plėtikliai su juose esančiais slenksčio detektoriais. . Tokiu atveju adresuojami plėtikliai atpažins tokias sąlygas kaip „Įprasta“, „Ugnis“, „Atvira“ ir „Trumpasis jungimas“.

Tipas 3. Priešgaisrinis terminis. Tokio tipo zonoje gali būti adresuojami rankiniai gaisro iškvietimo taškai „IPR-513-3A“, taip pat adresuojami plėtikliai su juose esančiais slenksčio detektoriais. Taip pat galite įtraukti S2000-IP detektorių į tokio tipo zoną, tačiau tokiu atveju detektorius praranda analogines savybes.

Galimos zonos būsenos:

  • „Paimta“ – zona visiškai kontroliuojama;
  • „Išjungta“ – zona normali, jei nėra gedimų;
  • „Nesugebėjimas įjungti“ – įjungimo metu valdymo sistemos valdomas parametras nebuvo normalus;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – zona yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Gaisras“ – adresuojamas šilumos detektorius aptiko temperatūros vertės pokytį arba viršijimą, atitinkantį perjungimo į „Gaisras“ režimą (maksimalaus diferencinio režimo) sąlygą; adresu rankinis iškvietimo taškas perkelta į „Ugnies“ būseną (stiklo dūžimas). Adresuojamoms plėtiklio kilpoms yra tam tikros kilpos varžos vertės, atitinkančios šią būseną;
  • „Trumpasis jungimas“ – adresuojamoms plėtiklio kilpoms yra tam tikros kilpos varžos vertės, atitinkančios šią sąlygą;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo šilumos detektoriaus matavimo kanalas.

Tipas 8. Dūmų analoginis adresas.Šio tipo zonoje gali būti gaisro dūmų optiniai-elektroniniai adresuojami analoginiai detektoriai „DIP-34A“. Budėjimo režimu valdiklis prašo skaitinių verčių, atitinkančių detektoriaus išmatuotą dūmų koncentracijos lygį. Kiekvienai zonai nustatomi išankstinio įspėjimo slenksčiai "Dėmesio" ir įspėjimai "Ugnis". Suaktyvinimo slenksčiai laiko juostoms nustatomi atskirai "NAKTIS" Ir "DIENA".

Periodiškai valdiklis reikalauja dūmų kameros dulkių kiekio vertės, gauta vertė lyginama su slenksčiu "dulkėtas", nustatyti kiekvienai zonai atskirai.

Galimos zonos būsenos:

  • „Paimta“ – zona kontroliuojama, neviršijamos „Ugnis“, „Dėmesio“ ir „Dulkės“ slenksčiai;
  • „Pašalinta“ – stebimas tik „Dulkėtas“ slenkstis ir gedimai;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo detektoriaus matavimo kanalas;
  • „Reikalingas aptarnavimas“ – viršytas vidinis slenkstis automatiškai kompensuoti dulkių kiekį adresuojamo detektoriaus dūmų kameroje arba „Dulkės“ slenkstis.

9 tipas. „Šiluminis adresuojamas analogas“. Šio tipo zonoje gali būti gaisro šiluminio didžiausio skirtumo adresuojami analoginiai detektoriai „S2000-IP“. Budėjimo režimu valdiklis prašo skaitinių verčių, atitinkančių jutiklio išmatuotą temperatūrą. Kiekvienai zonai nustatomi išankstinio perspėjimo temperatūros slenksčiai "Dėmesio" ir įspėjimai "Ugnis".

Galimos zonos būsenos:

  • „Paimta“ – zona valdoma, neviršijami „Ugnies“ ir „Dėmesio“ slenksčiai;
  • „Išvalyti“ – stebimi tik gedimai;
  • „Įjungimo uždelsimas“ – zona yra įjungimo uždelsimo būsenoje;
  • „Nesugeba įjungti apsaugos“ – apsaugos įjungimo metu buvo viršytas vienas iš „Ugnies“, „Dėmesio“ ar „Dulkės“ slenksčių arba yra gedimas;
  • „Dėmesio“ – viršyta „Dėmesio“ riba;
  • „Gaisras“ – viršytas „Gaisro“ slenkstis;
  • „Priešgaisrinės įrangos gedimas“ – sugedęs adresuojamo detektoriaus matavimo kanalas.

Taip pat galite konfigūruoti papildomus kilpų parametrus:

  • Automatinis pakartotinis apsaugos įjungimas iš aliarmo – leidžia automatiškai pereiti iš būsenų „Aliarmas“, „Ugnis“ ir „Dėmesys“ į „Įjungta“ būseną, kai atstatomas zonos pažeidimas. Šiuo atveju, norint pereiti į būseną „Apsaugota“, zona turi būti normali ne trumpesnį laiką, nei nurodyta parametre „Atkūrimo laikas“.
  • Be teisės išjungti apsaugą – leidžia nuolat stebėti zoną, ty zonos su šiuo parametru jokiu būdu negalima išjungti apsaugos.

Organizuojant adresuojamą analoginę priešgaisrinę signalizaciją, „S2000-SP2“ įrenginiai gali būti naudojami kaip relės moduliai. Tai yra adresuojami relių moduliai, kurie taip pat yra prijungti prie S2000-KDL per dviejų laidų ryšio liniją.

Relei S2000-SP2 galite naudoti veikimo taktiką, panašią į naudojamą neadresuojamoje sistemoje (žr. aukščiau).

S2000-KDL valdiklis taip pat turi grandinę skaitytuvams prijungti. Galite prijungti įvairius skaitytuvus, veikiančius per Touch Memory arba Wiegand sąsają. Iš skaitytuvų galima valdyti valdiklio zonų būklę. Be to, įrenginys turi funkcinius darbo režimo būsenos indikatorius, DPLS linijas ir mainų indikatorių per RS-485 sąsają. 6 paveiksle parodytas analoginės priešgaisrinės signalizacijos sistemos, valdomos S2000M nuotolinio valdymo pulteliu, organizavimo pavyzdys.



6 pav. Adresuojama analoginė gaisro signalizacijos sistema naudojant "S2000-KDL"

Sprogimui atsparūs sprendimai, pagrįsti adresuojama analogine gaisro signalizacijos sistema

Jei objekte su sprogiomis zonomis reikia įrengti gaisro signalizaciją kartu su adresuojama analogine sistema, pastatyta S2000-KDL valdiklio pagrindu, galima naudoti savaime saugias užtvaras „BRShS-ex“ (7 pav.). .




7 pav. Sprogimui atsparūs sprendimai, pagrįsti adresuojama analogine PS sistema

Šis įrenginys suteikia apsaugą savaime saugios elektros grandinės lygiu. Šis apsaugos būdas pagrįstas principu apriboti didžiausią elektros grandinės sukauptą ar išleidžiamą energiją avariniu režimu arba išsklaidyti galią iki lygio, gerokai žemesnio už minimalią energijos ar užsidegimo temperatūrą. Tai yra, įtampos ir srovės vertės, kurios gedimo atveju gali patekti į pavojingą zoną, yra ribotos. Įrenginio vidinę saugą užtikrina galvaninė izoliacija ir tinkamas elektros atstumo bei valkšnumo trasų verčių parinkimas tarp savaime saugių ir susijusių savaime pavojingų grandinių, ribojant įtampą ir srovę iki savaime saugių verčių išėjimo grandinėse. mišiniu užpildytų kibirkščių apsaugos užtvarų naudojimas ant zenerio diodų ir srovę ribojančių įtaisų, užtikrinančių elektros tarpus, nuotėkio takus ir apsaugos nuo kibirkšties elementų vientisumą, taip pat ir dėl jų sandarinimo (užpildymo) mišiniu.

BRShS suteikia:

  • gauti pranešimus iš prijungtų detektorių per dvi savaime saugias kilpas, stebint jų varžos vertes;
  • maitinimo šaltinis išoriniai įrenginiai iš dviejų įmontuotų savaime saugių maitinimo šaltinių;
  • aliarmo pranešimų perdavimas į dviejų laidų ryšio linijos valdiklį.

X ženklas po apsaugos nuo sprogimo žymens reiškia, kad prie jungties leidžiama jungti tik sprogimui atsparius elektros įrenginius, kurių apsaugos nuo sprogimo tipas yra „saviškai saugi elektros grandinė i“, turinčius atitikties sertifikatą ir leidimą naudoti. prietaisai „BRShS-Ex“, pažymėti „iš esmės saugiomis grandinėmis“. Federalinė tarnyba dėl aplinkosaugos, technologinės ir branduolinės priežiūros sprogiose zonose. BRHS S2000-KDL valdiklio adresų erdvėje užima du adresus.

Prie „BRSHS-Ex“ galima prijungti bet kokius specialios konstrukcijos slenksčius. Šiandien bendrovė ZAO NVP „Bolid“ tiekia daugybę jutiklių, skirtų montuoti sprogioje zonoje (sprogimui atspari versija):

  • Foton-18 – apsauginis pasyvus optinis-elektroninis detektorius;
  • Foton-Sh-Ex – apsauginis infraraudonųjų spindulių pasyvus optinis-elektroninis „užuolaidų“ detektorius;
  • Steklo-Ex – apsauginis akustinis detektorius;
  • Shorokh-Ex – apsauginis paviršiaus vibracijos detektorius;
  • MK-Ex – apsauginis magnetinio kontakto detektorius;
  • STZ-Ex – potvynio signalizacija;
  • IPD-Ex – optinis-elektroninis dūmų detektorius;
  • IPDL-Ex – dūmų optinė-elektroninė tiesinis detektorius;
  • IPP-Ex – infraraudonųjų spindulių detektorius liepsna;
  • IPR-Ex – rankinis iškvietimo taškas

Papildomos PS galimybės naudojant programinę įrangą

Kai kuriais atvejais, statant priešgaisrinę signalizaciją, naudojamas asmeninis kompiuteris su specializuotu iš anksto įdiegtu įrenginiu. programinė įranga. Programinė įranga gali išplėsti nuotolinio valdymo pulto S2000M funkcionalumą, būtent, su ja galima organizuoti automatizuotą valdymo posto darbo vietą, vesti įvykių ir pavojaus signalų žurnalą, nurodyti aliarmų priežastis, rinkti adresuojamų gaisro detektorių statistiką, taip pat kurti įvairias ataskaitas.

Automatizuotoms darbo vietoms organizuoti ISO „Orion“ gali būti naudojama ši programinė įranga: automatizuota darbo vieta „S2000“, automatizuota darbo vieta „Orion PRO“.

AWP „S2000“ leidžia įdiegti paprasčiausią funkcionalumą – stebėti sistemos įvykius. Šią programinę įrangą galima naudoti, jei reikia stebėti kelis autonominius įrenginius iš stebėjimo posto ir registruoti įvykius. Tokiu atveju priešgaisrinė signalizacija valdoma tiesiogiai iš prietaisų valdymo elementų („Signal-20M“) arba iš skaitytuvų („S2000-4“, „Signal-10“).

Kompiuteriai su Orion PRO darbo stotimi leidžia įgyvendinti šias funkcijas:

  • OS įvykių kaupimas duomenų bazėje (pagal PS aliarmus, operatoriaus reakciją į šiuos signalus ir kt.);
  • Saugomo objekto duomenų bazės kūrimas - įtraukimas į ją kilpų, sekcijų, relių, išdėstymas aukštų planuose;
  • Prieigos teisių tvarkyti PS objektus (kilpas, sekcijas) sukūrimas, priskyrimas budintiems operatoriams;
  • Loginių pastočių objektų (kilpų, pertvarų, relių) išdėstymas grafiniuose patalpų planuose
  • Prie kompiuterio prijungtų valdymo ir valdymo prietaisų, įskaitant nuotolinio valdymo pultus, užklausa ir valdymas. Tai yra, iš kompiuterio galite vienu metu apklausti ir valdyti keletą posistemių, kurių kiekviena veikia valdoma nuotolinio valdymo pulto;
  • Automatinių sistemos reakcijų į įvairius įvykius nustatymas;
  • Saugomo objekto būklės atvaizdavimas grafiniuose patalpų planuose, loginių PS objektų (kilpų, pjūvių) tvarkymas;
  • Sistemoje įvykusių gaisro signalizacijų registravimas ir apdorojimas, nurodant priežastis, paslaugų ženklus, taip pat jų archyvavimą;
  • Informacijos apie PS objektų būklę teikimas objekto kortelės pavidalu;
  • Ataskaitų apie įvairius PS renginius generavimas ir leidimas;
  • Kameros ekranas CCTV, taip pat valdyti šių kamerų būseną.

Fiziškai kompiuteris su programine įranga yra prijungtas prie Orion ISO per sąsajos keitiklį, po vieną ir parinktis, parodytas 8 pav. čia.



8 pav. Darbo vietos prijungimas prie ISO Orion įrenginių

Automatinių priešgaisrinės signalizacijos užduočių priskyrimas programiniams moduliams parodytas 9 pav. Verta paminėti, kad Orion ISO įrenginiai sąveikauja su sistemos kompiuteriu, kuriame įdiegtas programinis modulis „Operational Task“. Programinės įrangos modulius kompiuteriuose galima įdiegti bet kokiu būdu – kiekvieną modulį atskirame kompiuteryje, bet kurių modulių kombinaciją kompiuteryje arba visus modulius diegti viename kompiuteryje.


9 pav. Programinės įrangos modulio funkcionalumas

Pramoninio geležinkelių transporto signalizacijos instrukcijose nustatyta garso signalų sistema, skirta perduoti įsakymus ir nurodymus, susijusius su traukinių judėjimu ir manevravimo darbais.

Signalai padeda užtikrinti eismo saugumą, taip pat aiškiai organizuoti traukinių judėjimą ir manevravimo darbus.

Skirtingos trukmės garsų derinys

Garso signalai traukiniai išreiškiami įvairios trukmės garsų skaičiumi ir deriniu:

Manevrų metu Naudojami garso signalai:
Persiųsti: vienas ilgas garsas.
Lokomotyvui leidžiama sekti valdymą atgal: du ilgi garsai.
Garso signalai manevrų metu duodami rankiniu švilpuku arba garso signalu.
Signalai manevrų metu turi būti kartojami lokomotyvo švilpukais, patvirtinančiais jų priėmimą vykdyti.

Garso signalai vairuojant traukiniai
Trys trumpi "Stop"
Vienas ilgas - „Eik į traukinį
Trys ilgi ir vienas trumpas - - - „Traukinio atvykimas į stotį nėra pilnas

Sekant dviguba trauka:
Vienas trumpas reikalavimas antrojo lokomotyvo mašinistui „sumažinti sukibimą“
Du trumpi reikalavimai antrojo lokomotyvo mašinistui „padidinti trauką“
Du ilgi ir du trumpi - - Reikalavimas „Nuleiskite pantografą.

Garso signalai judant traukiniams su stumiančiu lokomotyvu:
Du trumpi reikalavimai „pradėti stumti“
- vairuotojas pakartoja signalą stumdamas
Vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas – reikalauti „nustoti stumti, bet neatsilikti nuo traukinio“
Keturi ilgi - - - - Reikalauti „nustoti spausti ir grįžti atgal
Kai dvigubos traukos traukinys važiuoja su stumiančiu lokomotyvu, antrojo lokomotyvo mašinistas kartoja visus signalus po to, kai juos duoda iš stumiančio lokomotyvo..

Perspėjimo signalas tarnavo kaip vienas ilgas švilpukas- šiais atvejais:
traukinio privažiavimas prie stočių (postų), nešiojamieji ir rankiniai signalai, reikalaujantys sumažinti greitį, signaliniai ženklai "C", kasinėjimai, vingiuotos kelio atkarpos, tuneliai;
sutinkant traukinius ruožuose: pirmasis signalas - artėjant prie artėjančio traukinio, antrasis - artėjant prie galinės dalies;
artėjant prie bėgių žmonių ir kitais atvejais, kai reikia pranešti apie artėjantį traukinį.

Perspėjimo signalas tarnavo vienas trumpas ir vienas ilgas švilpukas lokomotyvas
- ir periodiškai kartojasi:
važiuojant šviesoforo signalu degant raudonam, taip pat su neaiškia nuoroda arba užgesusį, priešais jį pasistačius ir toliau važiuojant kvartalo ruožu;
artėjant prie įvažiavimo šviesoforo su mėnulio baltai mirksinčia kvietimo signalo lempute ir visais kitais atvejais, kai stotyje priimamas traukinys su draudžiamuoju nurodymu arba užgeso pagrindiniai įvažiavimo šviesoforo žibintai;
priimant traukinį ne tuo keliu (jei šiame kelyje nėra įvažiavimo šviesoforo). Šis signalas taip pat turi būti duodamas toliau sekant stoties kaklą;
artėjant prie šviesoforo degant raudonam šviesoforo signalui, kuriame yra sąlyginai leidžiantis signalas, ir toliau sekant bloko ruožą.

Signalizacijos duoda lokomotyvų švilpukai, sirenos ir smūgiai į pakabintus metalinius daiktus.
Signalas „Duotas bendras pavojaus signalas“ grupės po vieną ilgą ir tris trumpas garsai:
- - -
kai trasoje aptinkamas gedimas, keliantis grėsmę eismo saugumui;
traukiniui sustojus sniego pusnyse, traukiniui plyšus, traukinio avarijai ir kitais atvejais, kai reikalinga pagalba.

Priešgaisrinis signalas duodamas grupėmis iš vieno ilgo ir dviejų trumpų garsų:
- - -
Bendruosius ir priešgaisrinius signalus prireikus duoda kiekvienas geležinkelio darbuotojas.

Garso signalų reikšmė ta pati dieną ir naktį.

pavojaus signalas, įspėjantis apie gaisrą ar kitą nelaimę, skambantis varpais; vert. Intensyviai atkreipti visuomenės dėmesį į bet kokį pavojų; kelk žadintuvą

Alternatyvūs aprašymai

Pavojaus varpelio skambėjimas

Skambinkite varpeliu kaip signalu susirinkti žmones gaisro ar pavojaus atveju

L. Tolstojaus pasakojimas

. "SOS!" nuo varpinės

. „Signalumas“ iš varpelio

SOS iš varpininko

Neramus varpo skambėjimas

Skambinkite varpais

Skamba varpai

Didelis žalvarinis būgnas, nešamas arklių ir buvo naudojamas bendram pavojaus signalui kariuomenei

Buchenvaldas...

IN Senovės Rusija matėsi didžiulis karinis būgnas, vežamas ant keturių arklių, ir kaip jis vadinosi?

Blykstė, dažnas atsitiktinis didelio varpo skambėjimas, gaisro signalizacija ir kt.

Skambantys varpai

Ugnies skambutis

Viešas garsas

Pavojaus skambėjimas

Varpas, kuris skambina žadintuvu

varpinė nerimas

Varpas "nušautas"

Varpo sirena

Pavojaus varpas

Varpelis "SOS!"

Varpas "ATAS"

Gaisro metu skamba varpas

Priešgaisrinės sirenos varpelio analogas

Varpelio skambėjimas

Dažnas skambėjimas, pavojaus signalas

Varpų skambėjimas, kuris žmonėms kelia nerimą labiau nei rublio kritimas

Skambantys varpai, rodantys aliarmą

Varpo šurmulys

Nelaimės varpas

M. susijaudinimas, šurmulys, nerimas; mušti būgną, daužyti lentą, skambinti varpais, barškėti, suburti žmones, kilus gaisrui ar kitokio bendro pavojaus proga. Skambinkite žadintuvą arba skambinkite. Aliarmas, perspėjimas, susijęs su pavojaus signalu. Paskambink į arką. skamba, skamba signalas. Nabatchik m. nabatchica w. kas skambės pavojaus varpais

Skambinti nelaimės atveju

Ugnies sirena grojama varpais

Priešgaisrinės sirenos pirmtakas

L. N. Tolstojaus istorija

Rusų rašytojo L. Andrejevo istorija

L. N. Tolstojaus romanas

Rusiškas būgnas muzikinis instrumentas, timpanų tipas

Pavojaus signalas iš varpinės

Nuo senovės Rusijos laikų - pavojaus signalas besirenkantiems žmonėms, dažnas atsitiktinis didelio varpo skambėjimas, pranešimas apie nelaimę, bendras pavojus

Skubus darbas laive

Signalizacija nuo varpinės

Pavojaus varpai

Signalizacija iš varpinės

Nerimą keliantis varpų „mušimas“.

Skamba pavojaus varpas

Pavojaus varpas

Skamba pavojaus varpai

Pavojaus varpelio skambėjimas

Pavojaus signalas

Pavojaus signalas

Skambutis varpeliu

Skambinkite varpeliu kaip signalu susirinkti žmones gaisro ar pavojaus atveju

Skamba varpai

Pasenęs didelis būgnas, kuris skambino pavojaus varpais armijoje.

Bažnyčios signalizacija

Pavojaus varpai

Gaisro pavojaus varpas

Blykstė, dažnas atsitiktinis didelio varpo skambėjimas, gaisro signalizacija ir kt.

Senovės Rusijoje buvo galima pamatyti didžiulį karinį būgnelį, vežamą ant keturių arklių, bet kaip jis vadinosi?

. "SOS!" nuo varpinės

Nerimą keliantis varpų „mušimas“.

Gaisro metu skamba varpas

. „signalizacija“ iš varpinės

Varpelis "SOS!"

Varpas "ATAS"

Varpas "nušautas"

Sirenos varpelio analogas

Procedūra kritiniu atveju

1. Kilusio gaisro požymiai

Gaisras dažniausiai prasideda nuo nedidelės liepsnos atsiradimo, prieš kurią daugiau ar mažiau ilgai įkaista arba rūko degūs daiktai. Gaisras gali kilti dėl trumpojo elektros šildymo, laboratorinių prietaisų ir biuro įrangos įtampingųjų dalių jungimo, taip pat dėl ​​vidaus elektros tinklų perkrovos arba dėl neatsargaus elgesio su ugnimi. Rūkant degiajai medžiagai dūmai atsiranda beveik iš karto – iš pradžių vos juntami, o paskui dūmai tampa vis tirštesni. Degimo produktų (dūmų, smalkės, suodžiai), taip pat gaisrą, prieš tai vyksta laisvas, nekontroliuojamas degių medžiagų degimas ir skersvėjis, atsirandantis atidarius duris ir langus. Patekęs ugnis labai greitai plinta Grynas oras, suteikiant papildomą deguonies tiekimą. Štai kodėl nereikėtų išdaužti stiklo degančio kambario languose ir išeiti atviros durysį gretimus kambarius.

Gaisro kilimą galima nustatyti:

  1. kai gaunamas garso signalas Gaisro signalizacija ir balso įspėjimas apie gaisrą.
  2. dėl dūmų kvapo iš rūkstančių ir degimo produktų.
  3. dėl degančios medienos ar medžiagos traškėjimo.

2. Dėstytojų ir studentų veiksmai, gavus signalą apie gaisrą akademiniame pastate

Nepriklausomai nuo to, kur kilo gaisras, pasigirdus garso signalui apie gaisrą ir pasikartojant balso signalą, pranešantį „Gaisras, palikite patalpas“, mokytojas. privalo:

Jei koridoriuje rūksta arba nėra dūmų, mokytojas turi nedelsdamas nuspręsti, kaip evakuoti mokinius iš klasės. Šiek tiek pravėrę duris, vedančias į bendrą koridorių, įsitikinkite, kad evakuacijos keliai nėra atkirsti nuo ugnies ir dūmų.

Per 3-5 sekundes evakuuojančių mokinių grupės vadovu paskirkite grupės vadovą ar kitą asmenį, kartu nurodydami grupės kelią pagrindiniu evakuacijos keliu, taip pat nurodydami galimus alternatyvius evakuacijos kelius force majeure atveju. , ir kur grupė turėtų susirinkti išėjus iš pastato.

Stovėdami prie įėjimo į klasę, kontroliuokite mokinių evakuaciją ta kryptimi, kurią mokytojas laikė saugiausia mokinių gyvybei ir sveikatai.

Stebėti visišką mokinių evakuaciją iš patalpų. Fiziškai silpniems ir psichologinį šoką patyrusiems studentams skiriami mokiniai, kurie suteiks pagalbą evakuacijos metu.

Baigęs evakuaciją į saugią vietą, mokytojas turi įsitikinti, kad mokiniai visiškai išėjo iš pastato, ir kartu su grupės vadovu surengti vardinį skambutį.

Važiuojant reikia judėti ramiai, nelenkti bendražygiai vaikšto priekyje, nekelkite panikos.

Išeidamas iš pastato mokytojas privalo informuoti ugdymo pastato pamainą apie mokinių, išėjusių iš klasės, skaičių ir patalpos numerį.

3. Mokytojų ir mokinių veiksmai, jei neįmanoma evakuoti patalpų bendru koridoriumi.

Įsitikinus, kad dėl gausių dūmų ir aukštos temperatūros Mokinių evakuacija iš klasės neįmanoma:

Atidarykite langą ir šaukdami pagalbos stenkitės atkreipti praeivių dėmesį. Išgirdę jus, jie paskambins ugniagesiams, jei kiti neskambino anksčiau.

Atvykus ugniagesiams, būtina evakuoti mokinius naudojant gaisrines automechanines kopėčias arba ištraukiamas trijų kojų kopėčias, taip pat užšokant ant pripučiamo batuto.

Mokytojas privalo neleisti mokiniams iššokti pro langus į šaligatvius ir veją, taip pat neleisti mokiniams kilti panikos.

Mokytojas prisiima visą atsakomybę už mokinių saugumą, gyvybės ir sveikatos išsaugojimą pamokų metu.

4. Veiksmai gaisro aptikimo atveju

Kilus gaisrui pradiniame jo vystymosi etape, mokytojas ir mokiniai privalo:

Telefonu 01 (nuo Mobilusis telefonas 010) pranešti apie gaisrą ugniagesiams, nurodydami tikslų adresą, kas dega ir savo pavardę. Apie kilusį gaisrą pranešti universiteto skubios pagalbos skyriaus operatyviniam budėtojui (tel. 900-127) ir akademinio korpuso budėtojui.

Imtis visų įmanomų priemonių žmonėms evakuoti ir gaisrui užgesinti.

5. Studentų veiksmai kilus gaisrui bendrabutyje

Beveik visi universiteto bendrabučiai yra daugiaaukščiai ir kilus gaisrui vienoje iš bendrabučio patalpų gali kilti grėsmė atskiroms patalpoms (kambariams) atkirsti nuo evakuacijos kelių. Todėl pagrindiniai mokinių veiksmai gaisro atveju yra šie:

Gavęs signalą „Gaisro signalas“ ir balso pranešimą „Gaisras, visi privalo palikti patalpas“, kiekvienas mokinys turi pasiimti reikiamus daiktus, dokumentus ir evakuotis iš bendrabučio. Pagrindiniai evakuacijos keliai yra vidiniai laiptai, vedantys į 1 aukšto lygį.

Dūmų ar gaisro atveju pirmame aukšte evakuacija vykdoma laiptais ir per avarinius išėjimus, esančius pastato gale. Evakuaciniai išėjimai atsidaro automatiškai, kai suveikia gaisro signalizacija.

Jei gaisras buvo pastebėtas vėlai, ugnis ir dūmai užblokavo jus patalpoje, turite:

Sustabdykite ugnies plitimą sandariai uždarydami duris.

Jei įmanoma, užsandarinkite tarpus tarp durų varčia o grindis vandeniu sudrėkinta šluoste. Jei įmanoma, uždenkite duris antklode.

Atidarykite langą ir šaukdami pagalbos stenkitės atkreipti praeivių dėmesį. Kai kambarys pilnas dūmų, galite kvėpuoti per drėgną skudurą. Nesislėpkite po lovomis ar spintose – taip ugniagesiams bus sunkiau jus rasti.

Turime prisiminti:

  1. kad degimo produktai (anglies monoksidas, dūmai) susikauptų viršutinėje patalpos dalyje, todėl 0,5–1,0 metro aukštyje nuo grindų visada yra švaraus oro zona kvėpuoti ir pasilenkus arčiau grindų; visada galite išeiti iš dūmų pilnos zonos.
  2. kad neapdairumas veiksmuose gali lemti gyvybės praradimą.