Priešgaisrinės automatikos naudojimo instrukcijos. Standartinės automatinių gaisro gesinimo vandeniu sistemų naudojimo instrukcijos Automatinių gaisro gesinimo sistemų naudojimo instrukcijos

Instrukcijos

automatinės sistemos stoties darbui

gaisro gesinimas vandeniu

1. Proceso įrangos įrengimo ir išorinio signalizavimo veikimo automatinio ir rankinio paleidimo metu nustatymo tvarka.

2. Technologinių įrenginių darbo režimai budėjimo režimu.

3. Budinčio personalo tvarka pradedant eiti pareigas.

4. Budinčio personalo veiksmai gaisro atveju.

5. Budinčio personalo veiksmų gavus signalą apie įrengimo gedimą tvarka.

1. Veiklos vykdymo nustatymo tvarka

įrenginiai ir išorinė signalizacija.

1.1. Automatinis režimas

Gaisro gesinimo įrenginys turi veikti automatiniu režimu, o gaisrinėje esančiame branduolinio maitinimo skydelyje turi degti lemputės „Įtampa įėjime Nr. 1“ ir „Įtampa įėjime Nr. 2“, o visos kitos lempos. turėtų būti išjungtas. SHU skydelyje esančiame valdymo bloke (siurbimo patalpoje) turi būti išjungtos pagrindinės (Nr. 1) ir atsarginės (Nr. 2) siurblių (Nr. 2) veikimo režimo valdymo mygtukai (SHU skydelyje); padėtyje „Automatinis“.

1.2. Rankinis režimas

Įprastinės priežiūros metu arba eksploatacijos tarnybos pageidavimu įrenginį galima perjungti į rankinį režimą, o gaisrinės branduolinio maitinimo skydelyje degs lemputės „Įtampa įėjime Nr. 1“, „Įtampa įėjime Nr. 2“. ”, „Išjungti automatinį darbinį siurblį“, turėtų užsidegti „Išjungti atsarginio siurblio automatizavimą“, valdymo bloke (siurblys) ShN skydelyje, pagrindinio (Nr. 1) darbo režimo valdymo klavišai. ir rezerviniai (Nr. 2) siurbliai turi būti padėtyje „Rankinis“ ir degti lemputės „Išjungti automatinį darbinio siurblio paleidimą“, „Išjungti automatinį atsarginio siurblio paleidimą“, visos kitos lemputės valdymo skydelyje. yra išjungti.

2. Technologinių įrenginių darbo režimai

budėjimo režimu.

Valdymo blokas (siurbimo stotis):

Virš priekinių durų užsidega lemputė „Gaisrinio gesinimo stotis“.

Slėgis virš vožtuvo VS-100 pagal MP manometrą Nr. 1 yra ne mažesnis kaip___atm.

Slėgis pneumatiniame bake yra ne mažesnis kaip___atm. pagal EKM-2

Vandens lygis pneumatiniame bake yra 1/2 valdymo stiklo lygio

Vožtuvai Nr.1,2,3,4,5,6,7,8 – atviri

Vožtuvai Nr.9, 10 - uždaryti

Vožtuvai Nr.1,2 - atviri

Vožtuvai Nr Nr.3.4,5,6,7 - uždaryti

Iš vožtuvo, vožtuvų neturėtų būti nuotėkių

Vožtuvai, vožtuvai ir režimo valdymo mygtukai turi būti užplombuoti antspaudu Nr. 2 „Rubezh“

3. Budinčio pareigūno tvarka

ateina į pareigas.

Budintis pareigūnas privalo:

1. Apsilankykite ir atlikite išorinę įrangos apžiūrą bei patikrinkite prietaisų rodmenis - „Gaisrinė“ (budintis personalas), „Valdymo blokas (siurbimo patalpa)“, „Saugomos patalpos“ (d. budintis elektrikas).

2. Įsitikinkite, kad šviesos ir garso signalai atitinka 1.1 ir 1.2 punktus.

3. Įsitikinkite, kad technologinės įrangos darbo režimai atitinka. (darbingas elektrikas)

4. Patikrinkite šviesos ir garso signalizacijos veikimą: (budintis personalas)

A) paspauskite mygtuką „Test šviesos signalizacija“ - užsidegs visos branduolinio maitinimo skydelio lemputės, išskyrus rezervinę.

B) paspauskite mygtuką „Gaisro signalo testas“ – užsidegs „Gaisro“ lemputė ir pasigirs skambutis.

B) paspauskite mygtuką „Gedimo signalo tikrinimas“ – užsidegs „Gedimo“ lemputė ir suskambės skambutis.

5. Slėgio matuoklio Nr. 1 ir ECM Nr. 2 rodmenis daryti įrašus „Gaisro gesinimo įrenginių techninės būklės stebėjimo žurnale“. (elektrikas budintis) Atlikti ratus 6.00, 12.00, 18.00, 24.00 val.

4. Gaisro atveju budinčio personalo tvarka

Automatinis aštrus

Kilus gaisrui saugomoje teritorijoje (pažeidus ar sugadinus purkštuvą), įsijungia automatika ir drėkina ugnį. Ant skydo suveikia YAS šviesos signalizacija: „Ugnis“, ir staugimas įsijungia. Toliau sumažėjus slėgiui, suveikia ECM Nr. 2 ir užsidega lemputės ant branduolinio maitinimo skydelio: „Slėgio kritimas impulsiniame įrenginyje“ ir „Gedimas“, „Paleiskite darbinį siurblį“ ir skambutis bei skambučio skambėjimas. . Jei veikiantis siurblys nesukuria slėgio (sugedęs), atsarginis siurblys (Nr. 2) įsijungia automatiškai ir skydelyje užsidega lemputė „Paleisti atsarginį siurblį“. Būtina išjungti garso signalus branduolinio maitinimo skydelyje, perjungiant perjungimo jungiklius.

Rankinis aštrus.

Kilus gaisrui saugomoje teritorijoje (pažeidus ar sugadinus purkštuvą), įsijungia automatika ir drėkina ugnį. Atominės elektrinės plokštėje užsidega šviesos signalas: „Ugnis“ ir pasigirsta kaukimas. Būtina išjungti garsinius signalus branduolinės elektros skirstomajame skyde, perjungiant perjungimo jungiklius (budintis personalas) ir iškviesti budintį elektriką.

Siurbliai paleidžiami iš „Valdymo bloko“ (siurblys), kai siurblio skydelio siurblio režimo valdymo mygtukai (pagrindinis ir atsarginis) perjungiami į padėtį „Rankinis“. Atidarykite vožtuvą Nr. 1 po vožtuvu BC-100. Siurblys paleidžiamas paspaudus vieno iš siurblių mygtuką „Start“. (darbingas elektrikas)

Užgesinus gaisrą.

Siurblio skydelio „Valdymo bloke“ (siurblys) siurblio darbo režimo valdymo mygtukus pasukite į padėtį „Rankinis“, jei jie buvo padėtyje „Automatinis“, paspauskite abiejų siurblių mygtukus „Stop“. Uždarykite vožtuvą Nr. 1 po vožtuvu BC-100. (darbingas elektrikas).

Specializuotos organizacijos atstovai turi atkurti sistemą.

5. Budinčio personalo veikimo tvarka, kada

gauti signalą „Gedimas“.

Signalas „Gedimas“ pasirodo šiais atvejais:

Viename iš įėjimų nėra įtampos;

Automatikos išjungimas;

SDU grandinės pertrauka;

Slėgio sumažėjimas arba nebuvimas impulsų bake, kai yra branduolinės energijos skydelyje

Įsijungia šviesos signalas „Gedimas“ ir suskamba skambutis.

Būtina:

1. Išjunkite garso signalą ir iškvieskite budintį elektriką (budintį personalą)

2. Pranešti už vandens gesinimo įrenginio eksploataciją atsakingam asmeniui (budinčiam elektrikui)

3. Padaryti įrašą „Gedimų ir gaisro gesinimo darbų žurnale ir gaisro signalizacija“, (budintis elektrikas)

4. Skambinkite serviso organizacijos atstovams telefonu.

5. GAISRO GESINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

5.1. Organizaciniai renginiai

5.1.1. Asmenys, atsakingi už eksploataciją, atliekantys kapitalą ir einamieji remontai gaisro gesinimo įrenginio technologinę įrangą skiria energetikos įmonės vadovas, kuris taip pat tvirtina įrenginių techninės priežiūros ir remonto grafikus.

5.1.2. Asmuo, atsakingas už nuolatinę gaisro gesinimo įrenginio proceso įrangos parengtį, turi gerai išmanyti šios įrangos projektavimo principą ir veikimo tvarką, taip pat turėti šiuos dokumentus:

  • projektas su pakeitimais, atliktais montuojant ir paleidžiant gaisro gesinimo įrenginį;
  • gamykliniai pasai ir įrangos bei prietaisų naudojimo instrukcijos;
  • ši standartinė instrukcija ir vietinės proceso įrangos naudojimo instrukcijos;
  • montavimo ir paleidimo darbų atlikimo, taip pat technologinių įrenginių veikimo patikrinimo aktai ir protokolai;
  • tvarkaraščiai Priežiūra ir technologinės įrangos remontas;
  • „Gaisro gesinimo įrenginių priežiūros ir remonto žurnalas“.
  • 5.1.3. Bet kokie nukrypimai nuo projekte priimtos schemos, įrangos keitimas, papildomas purkštuvų įrengimas ar jų keitimas didesnio skersmens purkštukų purkštukais turi būti iš anksto suderinti su projektavimo institutu – projekto autoriumi.

    5.1.4. Gaisro gesinimo įrenginio technologinės įrangos techninei būklei stebėti turi būti vedamas „Gaisro gesinimo įrenginio techninės priežiūros ir remonto žurnalas“, kuriame turi būti įrašyta apžiūros data ir laikas, kas atliko patikrinimą, aptiko apžiūrą. gedimai, jų pobūdis ir pašalinimo laikas, gaisro gesinimo įrenginių priverstinio išjungimo ir paleidimo laikas, viso įrenginio ar atskiros įrangos veikimo patikrinimas. Apytikslė formažurnalas pateiktas 4 priede.

    Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį įmonės vyriausiasis techninis vadovas turi susipažinti su žurnalo turiniu, gavęs kvitą.

    5.1.5. Norint patikrinti AUVP parengtį ir efektyvumą, kartą per trejus metus turi būti atliktas pilnas šio įrenginio technologinės įrangos auditas.

    Patikrinimo metu, be pagrindinių darbų, atliekamas slėginio vamzdyno slėgio bandymas ir dviem ar trimis kryptimis, skirstomųjų vamzdynų, esančių agresyviausioje aplinkoje, plovimas (arba prapūtimas) ir slėgio bandymas (4.2-4.5 punktai). (drėgmė, užterštumas dujomis, dulkės).

    Nustačius trūkumus, būtina parengti priemones, užtikrinančias visišką jų pašalinimą per trumpą laiką.

    5.1.6. Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai pagal atitinkamos dirbtuvės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus, turi būti tikrinami (išbandomi) pagal specialiai parengtą programą su faktiniu jų paleidimu, jei tai nereiškia proceso įrangos arba viso gamybos proceso išjungimas. Atliekant bandymus su pirmuoju ir paskutiniu purkštuvu, reikia patikrinti vandens slėgį ir drėkinimo intensyvumą.

    Bandymas turėtų būti atliekamas 1,5–2 minutes, naudojant veikiančius drenažo įrenginius.

    Remiantis bandymų rezultatais, turi būti surašytas aktas arba protokolas, o bandymo faktas įregistruotas „Gaisro gesinimo įrenginio techninės priežiūros ir remonto žurnale“.

    5.1.7. AUVP veikimo patikrinimas arba atskiros rūšysįranga turėtų būti atliekama remonto, saugomų patalpų priežiūros ir technologinio įrengimo metu.

    5.1.8. Atsarginei įrangai, įrangos dalims, taip pat valdymui ir organizavimui reikalingiems prietaisams, įrankiams, medžiagoms, prietaisams laikyti remonto darbai AUVP, turi būti skirta speciali patalpa.

    5.1.9. Techninės galimybės AUVP turėtų būti įtrauktas į šios energetikos įmonės operatyvinį gaisro gesinimo planą. Priešgaisrinių pratybų metu būtina plėsti darbuotojų ratą, išmanančių priešgaisrinės valdymo sistemos paskirtį ir struktūrą bei jos paleidimo tvarką.

    5.1.10. AUVP kompresorius ir pneumatinius bakus aptarnaujantis personalas turi būti apmokytas ir sertifikuotas pagal Gosgortekhnadzor taisyklių reikalavimus.

    5.1.11. Asmuo, atsakingas už gaisro gesinimo įrenginio proceso įrangos eksploatavimą, privalo organizuoti mokymus su personalu, paskirtu kontroliuoti šios įrangos veikimą ir priežiūrą.

    5.1.12. Kambaryje siurblinė AUVP turėtų būti iškabintas: siurblių paleidimo ir uždarymo vožtuvų atidarymo tvarkos instrukcijos, grandinės ir technologinės schemos.

    5.2. Techniniai reikalavimaiį AUVP

    5.2.1. Įėjimai į siurblinės ir gaisro gesinimo įrenginio pastatą (patalpą), taip pat privažiavimai prie siurblių, pneumatinių rezervuarų, kompresorių, valdymo blokų, manometrų ir kitos gaisro gesinimo įrangos įrangos visada turi būti laisvi.

    5.2.2. Veikiančioje gaisro gesinimo įrenginyje darbo padėtyje turi būti užsandarinti:

  • rezervuarų ir talpyklų liukai vandens atsargoms laikyti;
  • valdymo blokai, vožtuvai ir rankiniai čiaupai;
  • slėgio jungiklis;
  • išleidimo čiaupai.
  • 5.2.3. Įjungus gaisro gesinimo sistemą, jos funkcionalumas turi būti visiškai atstatytas per 24 valandas.

    5.3. Vandens talpyklos

    5.3.1. Vandens lygis rezervuare turi būti tikrinamas kasdien ir įrašomas į „Gaisro gesinimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto žurnalą“.

    Jei vandens lygis sumažėja dėl garavimo, būtina įpilti vandens, jei yra nuotėkių, nustatyti rezervuaro pažeidimo vietą ir pašalinti nesandarumus.

    5.3.2. Tinkamas automatinio lygio matuoklio veikimas bake turi būti tikrinamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius esant teigiamai temperatūrai, kas mėnesį esant neigiamai temperatūrai ir nedelsiant, jei kyla abejonių dėl tinkamo lygio matuoklio veikimo.

    5.3.3. Cisternos turi būti uždarytos, kad nepatektų pašaliniai asmenys, ir plombos vientisumas tikrinamas įrangos apžiūros metu, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

    5.3.4. Vandenyje talpykloje neturi būti mechaninių priemaišų, kurios galėtų užkimšti vamzdynus, dozavimo poveržles ir purkštuvus.

    5.3.5. Kad vanduo nesupūtų ir nežydėtų, rekomenduojama jį dezinfekuoti balikliu 100 g kalkių 1 m vandens.

    5.3.6. Vanduo rezervuare turi būti keičiamas kasmet rudenį. Keičiant vandenį, rezervuaro dugnas ir vidinės sienelės išvalomos nuo nešvarumų ir sankaupų, atkuriami arba visiškai atnaujinami pažeisti dažai.

    5.3.7. Prieš prasidedant šalnoms užkastuose rezervuaruose, tarpas tarp apatinio ir viršutinio liuko dangčių turi būti užpildytas izoliacine medžiaga.

    5.4. Siurbimo linija

    5.4.1. Kartą per ketvirtį įvadų, uždarymo vožtuvų būklė, matavimo prietaisai ir vandens paėmimo šulinys.

    5.4.2. Prieš prasidedant šalnoms, vandens ėmimo šulinio armatūra turi būti apžiūrėta, prireikus suremontuota, šulinys apšiltintas.

    5.5. Siurblinė

    5.5.1. Prieš bandant siurblius, būtina patikrinti: sandariklių sandarumą; tepalo lygis guolių voniose; teisingas pamatų varžtų, siurblio dangtelio veržlių ir guolių priveržimas; siurbimo pusės vamzdynų ir pačių siurblių jungtys.

    5.5.2. Kartą per mėnesį siurbliai ir kita siurblinės įranga turi būti apžiūrima ir išvalyta nuo dulkių ir nešvarumų.

    5.5.3. Kiekvienas gaisrinis siurblys turi būti įjungtas bent du kartus per mėnesį, kad būtų sukurtas reikiamas slėgis, kuris įrašomas į veikimo žurnalą.

    5.5.4. Bent kartą per mėnesį turi būti patikrintas visų gaisrinių siurblių perdavimo į pagrindinį ir atsarginį maitinimo patikimumas, o rezultatai įrašomi į veiklos žurnalą.

    5.5.5. Jei yra specialus rezervuaras siurbliams pripildyti vandens, pastarąjį reikia kasmet apžiūrėti ir nudažyti.

    5.5.6: Kartą per trejus metus siurbliai ir varikliai pagal 5.1.5 punktą. Šio standartinio nurodymo punkto dalis turi būti patikrinta, kurios metu pašalinami visi esami trūkumai.

    Prireikus atliekamas susidėvėjusių dalių remontas ir keitimas bei sandariklių patikra.

    5.5.7. Siurblinės patalpos turi būti švarios. Kai nedirba, jis turi būti užrakintas. Vienas iš atsarginių raktų turi būti laikomas valdymo skydelyje, kaip nurodyta ant durelių.

    5.6. Slėgio ir paskirstymo vamzdynai

    5.6.1. Kartą per ketvirtį reikia patikrinti:

  • vamzdynų nuotėkių ir įlinkių nebuvimas;
  • pastovaus nuolydžio buvimas (mažiausiai 0,01 vamzdžiams, kurių skersmuo yra iki 50 mm, ir 0,005 vamzdžiams, kurių skersmuo 50 mm ar didesnis);
  • vamzdynų tvirtinimo detalių būklė;
  • nėra kontakto su elektros laidais ir kabeliais;
  • dažymo būklė, nešvarumų ir dulkių nebuvimas.
  • Aptikti trūkumai, galintys turėti įtakos įrengimo patikimumui, turi būti nedelsiant pašalinti.

    5.6.2. Slėgio vamzdynas turi būti nuolat parengtas veikti, t.y. užpildytas vandeniu ir esant darbiniam slėgiui.

    5.7. Valdymo blokai ir uždarymo vožtuvai

    5.7.1. AUVP transformatoriams ir kabelių konstrukcijoms uždarymo ir paleidimo įrenginiuose turėtų būti naudojamos plieninės jungiamosios detalės: elektrifikuoti sklendės su automatiniu paleidimu, 30s 941nzh klasė; 30s 986nzh; 30s 996nzh, kurių darbinis slėgis yra 1,6 MPa, remontiniai vožtuvai su rankine pavara prekės ženklo 30s 41nzh, kurių darbinis slėgis yra 1,6 MPa.

    5.7.2. Valdymo blokų ir uždarymo vožtuvų būklė, sandariklių buvimas ir slėgio vertės prieš ir po valdymo blokų turi būti stebimos bent kartą per mėnesį.

    5.7.3. Kartą per šešis mėnesius reikia patikrinti valdymo bloko elektros grandinę, kai ji automatiškai įsijungia iš gaisro detektoriaus, kai vožtuvas uždarytas.

    5.7.4. Valdymo bloko montavimo vieta turi būti gerai apšviesta, užrašai ant vamzdynų ar specialūs trafaretai (mazgo numeris, saugoma zona, purkštuvų tipas ir jų kiekis) turi būti padaryti nenutrinamais ryškiais dažais ir būti aiškiai matomi.

    5.7.5. Visi pažeidimai vožtuvams, vožtuvams ir atbuliniai vožtuvai kurie gali turėti įtakos gaisro gesinimo įrenginio patikimumui, turi būti nedelsiant pašalinti.

    5.8. Purkštuvai

    5.8.1. Kaip vandens purkštuvai automatinis gaisro gesinimas transformatoriuose naudojami purkštuvai OPDR-15, kurių darbinis vandens slėgis priešais purkštuvus yra 0,2–0,6 MPa; Automatiniam kabelių konstrukcijų gaisro gesinimui naudojami 0,2-0,4 MPa darbinio slėgio DV ir DVM purkštuvai.

    5.8.2. Apžiūrint įrangą paskirstymo įrenginiai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį purkštuvai turi būti apžiūrėti ir išvalyti nuo dulkių bei nešvarumų. Jei aptinkamas gedimas ar korozija, reikia imtis priemonių jam pašalinti.

    5.8.3. Atliekant remonto darbus, purkštuvai turi būti apsaugoti nuo tinko ir dažų (pavyzdžiui, polietileniniais ar popieriniais dangteliais ir pan.). Po remonto rastus dažų ir skiedinio pėdsakus reikia pašalinti.

    5.8.5. Norint pakeisti sugedusius ar pažeistus purkštuvus, reikėtų sukurti 10-15% rezervą nuo visų įrengtų purkštuvų.

    5.9. Oro bakas ir kompresorius

    5.9.1. Pneumatinis bakas turi būti pradėtas naudoti tokia seka:

  • pripildykite pneumatinį baką vandens iki maždaug 50% jo tūrio (tikrinkite lygį naudodami vandens matuoklio stiklą);
  • įjunkite kompresorių arba atidarykite suspausto oro vamzdyno vožtuvą;
  • pakelti slėgį pneumatiniame bake iki darbinio slėgio (valdoma manometru), po to pneumatinis bakas prijungiamas prie slėgio vamzdyno, sukuriant jame darbinį slėgį.
  • 5.9.2. Kiekvieną dieną turėtumėte atlikti išorinį oro bako patikrinimą, patikrinti vandens lygį ir oro slėgį oro bake. Kai oro slėgis sumažėja 0,05 MPa (lyginant su darbiniu), jis pumpuojamas aukštyn.

    Kartą per savaitę kompresorius tikrinamas tuščiąja eiga.

    5.9.3. Oro bako ir kompresoriaus techninė priežiūra, atliekama kartą per metus, apima:

  • oro bako ištuštinimas, apžiūra ir valymas;
  • pašalinimas ir bandymas ant stendo apsauginis vožtuvas(jei sugedo, pakeiskite nauju);
  • oro bako paviršiaus dažymas (ant paviršiaus nurodyti remonto datą);
  • detali kompresoriaus patikra (pakeisti susidėvėjusias dalis ir jungiamąsias detales);
  • visų kitų techninių reikalavimų, numatytų pneumatinio bako ir kompresoriaus gamykliniuose pasuose ir eksploatavimo instrukcijose, įvykdymas.
  • 5.9.4. Pneumatinę baką atjungti nuo gaisro gesinimo sistemos grandinės draudžiama.

    5.9.5. Pneumatinis bakas yra patikrintas speciali komisija dalyvaujant Gosgortekhnadzor, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros vietos organų ir šios energetikos įmonės atstovams.

    _________
    Pastaba. Kompresorių galima paleisti tik rankiniu būdu. Tokiu atveju būtina stebėti oro bako lygį, nes automatiškai įjungus kompresorių gali būti, kad vanduo iš oro bako ir net iš tinklo gali būti išspaustas oru.

    5.10. Slėgio matuokliai

    5.10.1. Ant pneumatinių rezervuarų sumontuotų slėgio matuoklių veikimas turėtų būti tikrinamas kartą per mėnesį, kas šešis mėnesius.

    5.10.2. Kasmet pagal galiojančius reglamentus turi būti atlikta visapusiška visų slėgio matuoklių su sandarinimu arba ženklinimu gaisro gesinimo įrenginio patikra.

    RD 34.49.502-96

    ORGRES


    Vyriausiasis inžinierius A.D. Ščerbakovas

    Patvirtinta Mokslo ir technologijų katedra RAO „RUS Rusija“ 96.04.17

    Vyriausiasis A.P. BERSENEVAS


    Šioje instrukcijoje nustatyti pagrindiniai stacionarių įrenginių eksploatavimo reikalavimai automatiniai įrengimai energetikos įmonėse įrengtos gaisro gesinimo putomis sistemos.

    Pateikta gaisro gesinimo įrenginio schema. Aprašytos putų koncentratų ir jų vandeninių tirpalų laikymo sąlygos. Nurodomi techniniai reikalavimai, keliami gaisro gesinimo įrenginių eksploatacijai apskritai ir atskiriems jų elementams.

    Nustatyta naujai įrengtų gaisro gesinimo įrenginių bandymų ir priėmimo eksploatuoti organizavimo tvarka bei gaisro gesinimo įrenginių įrangos, įrangos ir prietaisų techninės būklės patikrinimų bei viso įrenginio audito laikas.

    Aprašyti tipiniai gedimai, kurie gali atsirasti eksploatuojant gaisro gesinimo įrenginį, ir pateikiamos rekomendacijos jų šalinimui.

    Nurodomi pagrindiniai gaisro gesinimo putomis įrenginių saugos reikalavimai.


    Pateikiamos gaisro gesinimo įrenginių slėginių ir skirstomųjų vamzdynų plovimo ir hidraulinių bandymų ataskaitų formos, gaisro gesinimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto žurnalo forma, ugnies bandymų atlikimo ataskaitos forma.

    Paskelbus šią instrukciją, „Gaisro gesinimo įrenginių, naudojant orines-mechanines putas, naudojimo instrukcijos“ (M: SPO Soyuztekhenergo, 1980) netenka galios.

    1. ĮVADAS

    1.1. Oro mechaninės putos yra veiksmingiausia gaisro gesinimo medžiaga A klasės gaisrams gesinti (degimas kietosios medžiagos) ir B (skystų medžiagų deginimas).

    1.2. Oro-mechaninėms putoms gauti naudojami putų koncentratai ir gaisro gesinimo įranga. Priklausomai nuo taikymo srities, putų koncentratai skirstomi į dvi klasifikavimo grupes: bendrąsias ir numatyta paskirtis. Koncentratams putoti Pagrindinis tikslas apima: PO-3NP, PO-3AI ARBATA. Konkrečios paskirties putojimą sudaro: „Sampo“, „Morskoy“, „Potok“, „Plėvelės formavimas“, „Foretol“, „Universal“, POF-9M.


    Specialios paskirties putų koncentratai skiriasi nuo bendrosios paskirties putų koncentratų didesniu gaisro gesinimo gebėjimu, nes naudojami perdirbti priedai.

    Visos bendros ir specialios paskirties putojančios medžiagos nepraranda savo pirminių fizinių ir cheminių savybių, kai yra pakartotinai užšaldomos ir laipsniškai atšildomos.

    Energetiniuose įrenginiuose daugiausia naudojamos bendrosios paskirties putojimo priemonės.

    1.3. Transformatorių ir reaktorių gaisrams gesinti naudojamos mažo plėtimosi oro mechaninės putos, o mazuto ir naftos pramonėje – vidutinio išsiplėtimo putos.

    Mažai besiplečiančios putos gaunamos naudojant OPDR putplasčio purkštuvus ir jų modifikacijas.


    NKR - koncentruoto tirpalo siurblys;

    OPDR - rozetės putplasčio purškiklis;

    GPS - vidutinio išsiplėtimo putų generatorius;

    GPSS - stacionarus vidutinio išsiplėtimo putų generatorius;

    Pagrindinė valdymo patalpa – pagrindinis valdymo pultas;

    PU - valdymo pultas;

    KR - koncentruotas tirpalas;

    PO - putojantis agentas;

    PI - gaisro detektorius;

    Gerai - atbulinis vožtuvas;

    Valdymo kambarys – blokinis valdymo pultas.

    2. BENDROSIOS NUOSTATOS

    2.1. Ši instrukcija yra pagrindinis techninis dokumentas, naudojamas rengiant vietines instrukcijas, susijusias su konkrečių oro-mechaninių gaisro gesinimo putomis įrenginių, įrengtų energetikos įmonėse, eksploatavimo instrukcijoms.

    2.2. Vietines konkretaus gaisro gesinimo oro-mechaninėmis putomis įrenginio naudojimo instrukcijas parengia šį įrenginį sukūrusi organizacija kartu su energetikos įmone, kurioje jis naudojamas. Jei reguliavimą atliko energetikos įmonė, tada instrukcijas rengia šios įmonės darbuotojai.

    2.3. Rengiant vietines instrukcijas, be šios instrukcijos, būtina atsižvelgti į įrangos, prietaisų ir įrangos, įtrauktos į gaisro gesinimo įrenginį, projektavimo ir techninės dokumentacijos reikalavimus.

    2.4. Vietinėse instrukcijose turi būti numatyti atitinkami darbo apsaugos reikalavimai ir aplinkosaugos priemonės, užtikrinančios saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remonto darbus konkrečiame personalo gaisro gesinimo įrenginyje.

    2.5. Vietos taisyklės turi būti peržiūrimos bent kartą per trejus metus ir kiekvieną kartą po gesinimo putomis įrenginio rekonstrukcijos arba pasikeitus eksploatavimo sąlygoms.

    3. SAUGOS PRIEMONĖS NAUDOJANT AUPP

    3.1. Visos besisukančios PPT, NKR siurblių dalys turi būti uždengtos apsauginiais gaubtais.

    Draudžiama valyti arba valyti siurblius, kai jie veikia.

    3.2. Elektros įranga siurbliai turi turėti tinkamą stacionarų įžeminimą.

    3.3. Įrenginių paleidimą, operacijas su jungiamosiomis detalėmis, koncentruoto putplasčio koncentrato ir jo tirpalo mėginių ėmimą turi atlikti ne mažiau kaip du asmenys iš aptarnavimo zonų.

    3.4. Dirbant su putojančiomis medžiagomis reikia imtis atsargumo priemonių. Koncentruotos putojančios medžiagos sąlytis su neapsaugota oda sukelia dirginimą. Patekimas į akių gleivinę sukelia dirginimą ir nudegimus.

    Darbas su putojančiomis medžiagomis turi būti atliekamas su guminėmis pirštinėmis, o akis ir veidą reikia apsaugoti apsauginiais skydais arba akiniais.

    Jei putojančios medžiagos pateko ant odos, o ypač ant akių gleivinės, jas reikia greitai nuplauti dideliu kiekiu tekančiu vandeniu.

    3.5. Gaisro gesinimo putomis stoties ir sistemos remonto darbai turi būti atliekami tik pagal užsakymą.

    3.6. Personalo buvimo kabelių patalpose laikotarpiu (praėjimas, remonto darbai ir kt.) gaisro gesinimo įrenginio paleidimas perjungiamas į nuotolinio valdymo režimą. Baigus darbus saugomose patalpose, atstatomas automatinis gesinimo putomis įrenginio darbo režimas.

    3.7. Energetikos įmonių personalas, eksploatuodamas gaisro gesinimo putomis įrenginių technologinę įrangą, turi laikytis nustatytų saugos reikalavimų, nustatytų PTE, PPB, PTB ir gamykliniuose duomenų lapuose bei konkrečios įrangos naudojimo instrukcijose.

    3.8. Draudžiama išleisti putojančią medžiagą ir jos tirpalus į kanalizacijos sistemas ir lietaus kanalizaciją.

    4. AUPP VEIKIMO TVARKA

    4.1. Automatinė gaisro gesinimo putomis įrenginys (AUPP) skirtas gaisrams gesinti energetikos įmonės saugomose patalpose ir statiniuose, gavus signalą apie jo kilimą iš gaisro detektorių.

    Visa įranga turi būti nudažyta standartinėmis spalvomis ir aiškiai paženklinta.

    4.2. Schema Gaisro gesinimo įrenginiai naudojant oro mechanines putas parodyta paveikslėlyje.

    Priešgaisrinės siurblinės su paruoštu tiekimu schema putojančio agento tirpalas:

    1 - putų tirpalo talpyklos; 2 - siurbliai putų tirpalui tiekti; 3 - siurbliai, skirti tiekti putų koncentratą į rezervuarą, putų koncentrato tirpalą į impulsinį įrenginį, tirpalo cirkuliaciją, putų koncentratą; 4 - impulsinis įtaisas (pneumatinis bakas); 5 - kompresorius;

    Sklendės; - Patikrink vožtuvą.

    Vamzdynai: putų tirpalas

    vandens tiekimas

    putojantis agentas

    tirpalo cirkuliacija

    suspaustas oras

    Norint apibūdinti putų generatorius arba putų purkštuvus skirtingais darbo režimais, gaisro gesinimo įrengimo schemoje rekomenduojama įrengti specialų išėjimą slėginiame vamzdyne tarp siurblio ir arčiausiai siurblio esančio vožtuvo, kurio gale įrengtas vožtuvas ir prietaisas putų generatoriui arba putų purkštuvui prijungti.

    4.3. Į automatinį gesinimo putomis įrenginį sudaro ši pagrindinė įranga:

    indas putų koncentratui laikyti arba rezervuaras vandeniniam putų tirpalui laikyti;

    vandens tiekimo šaltinis (specialus rezervuaras arba vandens tiekimas);

    vamzdynų tinklas;

    vandens ar paruošto vandeninio putplasčio tirpalo surinkimo ir tiekimo siurbliai;

    uždarymo ir paleidimo įtaisai;

    sistema automatinis valdymas(įskaitant priešgaisrinę signalizaciją);

    putų generatoriai arba putų purkštuvai;

    elektriniai matavimo prietaisai.

    Be išvardytos pagrindinės įrangos, automatinėje valdymo sistemoje gali būti:

    dozavimo siurbliai, skirti skaičiuojamam putų koncentrato kiekiui tiekti į slėginius ir skirstomuosius vamzdynus;

    vandens rezervuaras tiekimo siurbliams užpildyti;

    pneumatinis bakas, skirtas palaikyti pastovų slėgį automatinės transmisijos tinkle;

    kompresorius pneumatinio bako papildymui oru.

    4.4. Prieš užpildydami putų tirpalo laikymo talpyklas, jas reikia apžiūrėti ir išvalyti iš vidaus. Po to siurbliais užpildykite indą vandens ir koncentruotos putojančios medžiagos proporcijomis, kad gautumėte reikiamą putojančio tirpalo sudėtį.

    4.5. Įjunkite gaisro gesinimo putomis siurblį recirkuliacijai, kad tirpalas bakuose maišytųsi 15–20 minučių. Tuo pačiu metu stebima: tirpalo nutekėjimas per rezervuarų vandens indikatoriaus stiklus, nuotėkių nebuvimas grandinėje ir putojančios medžiagos lygis rezervuaruose.

    Po to sprendimas analizuojamas ir įrašomas į veiklos žurnalą.

    4.6. Automatinės varymo sistemos paleidimas turi būti automatinis. Perjungti gesinimo putomis įrenginį į nuotolinį ir rankinį režimą neleidžiama, išskyrus įrenginio remonto darbus.

    Automatinis paleidimas vykdomas nuo saugomose patalpose (statiniuose) įrengtų gaisro detektorių impulso.

    4.7. Nuotolinis automatinio valdymo bloko paleidimas atliekamas mygtuku arba rankiniu jungikliu, sumontuotu ant specialių valdymo skydelio skydelių ar spintelių (pagrindinio, blokinio, šiluminio ir kt.). Nuotolinis paleidimas yra skirtas automatiniam paleidimui dubliuoti.

    4.8. Prietaisai vietiniam gaisro gesinimo įrenginio paleidimui yra siurblinės patalpoje ir skirstomųjų vamzdynų valdymo blokuose ir yra skirti gaisro gesinimo įrenginiui išbandyti ir įrengti, taip pat įrengimo paleidimui įvykus gaisrui. automatinio ir nuotolinio paleidimo gedimai.

    4.9. Valdymo skydelyje turi būti šio įrengimo schema su Trumpas aprašymas prietaisai ir automatinio valdymo prietaisų veikimas. Siurblinės patalpose turi būti instrukcijos apie siurblių paleidimo ir uždarymo vožtuvų atidarymo tvarką, taip pat schema ir technologinė schema.

    4.10. Valdymo blokai ir automatinė valdymo įranga turi turėti atitinkamą vizualines diagramas, užrašai ir ženklai.

    4.11. Norint gauti vidutinio išsiplėtimo oro mechanines putas, naudojami putų generatoriai GPS-200, GPS-600 ir GPS-2000, Techninės specifikacijos kurios pateiktos lentelėje. 1.

    1 lentelė

    4.12. Putų generatoriaus ar putų purkštuvo markė nustatoma pagal projektą, atsižvelgiant į saugomo objekto konstrukcines ypatybes, gaisro apkrovą ir gesinimo medžiagos tiekimo į ugnį efektyvumą.

    4.13. Užbaigus gesinimo putomis įrenginį, skirtą gaisrui gesinti saugomoje teritorijoje, reikia jį apžiūrėti. Kai rasta mechaniniai pažeidimai ant vamzdynų, uždarymo ir paleidimo įtaisų, putų generatorių ir kitos įrangos jie turi būti kuo greičiau suremontuoti.

    4.14. Mažai besiplečiančioms oro mechaninėms putoms gauti naudojami purkštuvai OPDR-15, kurių techninės charakteristikos pateiktos lentelėje. 2.

    2 lentelė

    Slėgis, MPa

    Sunaudojimas, l/s

    Putų santykis

    Putplasčio patvarumas, s

    Sąlyginis drėkinimo spindulys, m

    Drėkinimo plotas, m2

    Drėkinimo intensyvumas vienam tirpalui, l/s?m2

    Drėkinimo intensyvumas putomis, l/s?m2

    sprendimas

    Pastaba. Nurodyta lentelėje. Pateikti 2 duomenys apie purkštuvą, esantį 3,5 m atstumu nuo drėkinimo paviršiaus.

    5 . PUTOJIMO MEDŽIAGOS IR VANDENINIO PUTOJIMO MEDŽIAGOS TIRPALO LAIKYMAS

    5.1. Putojančias medžiagas ir jų vandeninius tirpalus rekomenduojama laikyti ne aukštesnėje kaip 20 °C ir ne žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje, kuri užtikrina ilgiausią galiojimo laiką.

    5.2. Į energetikos įmonę atvežus koncentruotą putojimą, būtina pasirūpinti, kad būtų jos kokybę ir kiekį patvirtinantis dokumentas.

    Po to parengiama talpyklų užpildymo schema ir įjungiamas siurblys, skirtas siurbti koncentruotą putojančią medžiagą. Baigus siurbti putų koncentratą, atkuriama pirminė recirkuliacijos schema.

    5.3. Prieš pildant degalus AUPP, būtina patikrinti putų koncentrato ar jo gatavo tirpalo kokybę pagal metodą, pateiktą darbe „Putų koncentratų gaisrams gesinti naudojimo, transportavimo, laikymo ir kokybės kontrolės tvarka. (Instrukcijos)". M.: VNIIPO SSRS vidaus reikalų ministerija, 1989). Putų koncentrato tirpalo analizė atliekama energetikos įmonės laboratorijoje.

    Ateityje putų koncentrato ar jo vandeninio tirpalo kokybė automatiniame gamybos bloke turėtų būti tikrinama kartą per šešis mėnesius.

    Jei laboratorinėmis sąlygomis gautų putų plėtimosi koeficientas yra mažesnis nei 5 arba jų stabilumas mažesnis nei 3 minutės, pakeiskite putų agentą ir jo vandeninį tirpalą.

    Netinkamas putojančio agento tirpalas pagal atitinkamą schemą gali būti tiekiamas per garo-mechaninius mazuto purkštukus į veikiančių degimo katilų krosnis arba šalinamas kitu aplinkosaugos reikalavimams neprieštaraujančiu būdu.

    5.4. Įjungus automatinį valdymo įtaisą, toliau leidžiama naudoti putojimą arba jos vandeninį tirpalą, priklausomai nuo likučių kiekio ir kokybės. Likusios putojančios medžiagos arba jos vandeninio tirpalo negalima maišyti su kitų markių putojančiomis medžiagomis. Prieš užpildant indą nauja putojančia priemone, būtina patikrinti jos kokybę, jei ji nebuvo tikrinama ilgiau nei 3 mėnesius.

    5.5. Putų koncentratų laikyti gelžbetoninėse talpyklose nerekomenduojama.

    Atsargos svarus vanduo galima laikyti betoninėse, gelžbetoninėse, metalinėse ir kitose talpyklose.

    5.6. Talpyklose, skirtose putojančių medžiagų vandeninio tirpalo ar vandens atsargoms laikyti, turi būti įrengti automatiniai lygio matuokliai, kurių rodmenys rodomi valdymo skydelyje.

    5.7. Vandeninio putplasčio arba vandens tirpalo lygis turi būti tikrinamas kasdien ir įrašomas į „Gaisro gesinimo įrenginio techninės priežiūros ir remonto žurnalą“.

    Jei putojančio agento vandeninio tirpalo arba vandens lygis sumažėja dėl garavimo, reikia įpilti vandens. Jei yra nuotėkių, suraskite bako pažeidimą ir pataisykite nuotėkį, tada patikrinkite likusio putplasčio koncentrato kokybę.

    5.8. Paruoštas vandeninis putojančių medžiagų tirpalas rezervuaruose ir vamzdynų tinkle turi būti maišomas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

    5.9. Vandenyje tirpalui ruošti ir tirpale neturi būti mechaninių priemaišų, galinčių užkimšti vamzdynus, droselio poveržles ir garo generatoriaus ekranus. Vanduo užtepimui ruošti turi atitikti geriamam vandeniui keliamus reikalavimus.

    5.10. Siekiant išvengti vandens irimo ir žydėjimo, rekomenduojama jį dezinfekuoti balikliu 100 g kalkių 1 m 3 vandens. Paruošto vandeninio putojančio agento tirpalo dezinfekuoti negalima.

    5.11. Vanduo bakelyje turi būti keičiamas kasmet. Keičiant vandenį ar paruoštą vandeninį putojančios medžiagos tirpalą, rezervuaro dugnas ir vidinės sienelės išvalomos nuo nešvarumų ir išaugų, atkuriama arba visiškai atnaujinama pažeista spalva.

    6. AUPP ĮRANGOS VEIKIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

    6.1. Bendrieji reikalavimai

    6.1.1. Įėjimai į gaisro gesinimo įrenginio siurblinės pastatą (patalpas), taip pat privažiavimai prie siurblių, kompresorių, valdymo blokų ir kitos automatinės gaisro gesinimo įrangos įrangos visada turi būti laisvi.

    6.1.2. Siurbimo patalpoje turi būti telefono ryšys su pagrindine valdymo patalpa (MCR) ir avarinis apšvietimas.

    6.1.3. Dabartiniame automatinio valdymo taške turi būti užplombuoti:

    vožtuvai vamzdynuose instaliacinių siurblių siurbimo pusėje, slėginiuose ir skirstomuosiuose vamzdynuose;

    vandens laikymo rezervuarų arba vandeninio putplasčio tirpalo liukai;

    vožtuvai (rankiniu būdu valdomi ir valdomi elektra) valdymo blokuose;

    rankiniai kranai;

    apsauginiai vožtuvai;

    slėgio jungiklis.

    6.1.4. Įjungus automatinę valdymo sistemą, jos funkcionalumas turi būti visiškai atstatytas ne vėliau kaip per 24 valandas „Sausieji vamzdžiai“, kurie buvo užpildyti putojančios medžiagos vandeniniu tirpalu, turi būti išplauti arba išvalyti suspaustas oras.

    6.1.5. Srieginės jungtys AUPP reikia sandarinti šukuotu linu (be laužo), mirkyti tarkuotu raudonu švinu arba baltu ant natūralaus džiovinimo aliejaus. Šiuo tikslu negalima naudoti kanapių ir pakaitalų. natūralus džiovinimo aliejus, nes putojančios medžiagos pasižymi didelėmis prasiskverbimo savybėmis.

    6.2. Talpyklos, skirtos putojančioms medžiagoms laikyti, paruoštas putojančios medžiagos tirpalas

    6.2.1. Keičiant putų koncentratą, indą (rezervuarą) reikia išvalyti ir garinti tol, kol bus pašalinti seno putplasčio koncentrato pėdsakai.

    6.2.2. Talpyklose (konteineriuose) esančio automatinio lygio matuoklio tinkamumas naudoti turi būti tikrinamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius esant teigiamai temperatūrai ir nedelsiant, jei kyla abejonių dėl tinkamo lygio matuoklio veikimo.

    6.2.3. Cisternos turi būti uždarytos pašaliniams asmenims ir plombos vientisumas tikrinamas kartą per ketvirtį.

    6.2.4. IN žiemos laikotarpis užkastų cisternų atveju tarpas tarp apatinio ir viršutinio liuko dangčių turi būti užpildytas izoliacinėmis medžiagomis.

    6.2.5. Įmonė turi turėti dvigubą putų koncentrato atsargą gaisro gesinimo putomis įrenginiams.

    6.3. Vamzdynai

    6.3.1. Gaisro gesinimo įrenginių vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,01, kai vamzdžių skersmuo yra iki 50 mm, ir ne mažesnis kaip 0,005, kai vamzdžių skersmuo didesnis kaip 50 mm. Vamzdynų įlinkimas ir lenkimas neleidžiamas.

    6.3.2. Jei ant vamzdynų yra atvirkštiniai nuolydžiai (maišai), šiose vietose turi būti įrengti drenažo įrenginiai.

    6.3.3. Vamzdynų suvirinimas tiesiai prie metalo laikančiosios konstrukcijos pastatai ir statiniai bei technologinės įrangos elementai neleidžiami.

    6.3.4. Kiekvienas dujotiekio vingis, didesnis nei 0,5 m, turi turėti tvirtinimą. Atstumas nuo pakabų iki suvirintų ir srieginių vamzdžių jungčių turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.

    6.3.5. Kartą per trejus metus, taip pat baigus montavimo ir remonto darbus, vamzdynai turi būti praplauti ir atlikti hidraulinius bandymus surašant aktą (2 ir 3 priedai).

    6.3.6. Vamzdynų plovimas turi būti atliekamas tiekiant vandenį į automatinio valdymo bloko valdymo blokus, o po to išleidžiant vandenį į kanalizacijos sistemą (vandeniui tiekti ir išleisti galima naudoti gaisrines žarnas). Praplovimo metu pašalinami putų generatoriai arba putų purkštuvai, o skylėse įstatomi kamščiai arba kamščiai.

    6.3.7. Vamzdynų plovimas turi būti atliekamas vandens greičiu, užtikrinančiu nuosėdų pašalinimą (ne mažiau kaip 1,5 m/s), ir tęsti tol, kol pasirodys švarus vanduo.

    6.3.8. Jei tam tikrose tinklo atkarpose vamzdynų nuplauti neįmanoma, leidžiama valyti suslėgtu oru arba inertinėmis dujomis.

    6.3.9. Hidraulinis vamzdynų bandymas atliekamas esant slėgiui, lygiam 1,25 darbiniam slėgiui (P) (bet ne mažesniam kaip P + 0,3 MPa). Po 10 minučių bandymo slėgis palaipsniui mažinamas iki darbinio slėgio, o visos suvirintos jungtys ir gretimos vietos yra atidžiai apžiūrimos. Slėgis turi būti matuojamas naudojant du manometrus (vienas iš jų yra valdomas).

    6.3.10. Atliekant hidraulinius bandymus pašaliniams asmenims būti draudžiama. Bandymuose dalyvaujantys darbuotojai turi būti saugiose vietose.

    6.3.11. Laikoma, kad vamzdyno tinklas išlaikė hidraulinį bandymą, jei nenustatyta:

    plyšimo požymiai;

    fistulės ant suvirintų jungčių ir vamzdynų;

    išorinės mechaninės deformacijos.

    6.3.12. Vamzdynų plovimas ir hidrauliniai bandymai turi būti atliekami tokiomis sąlygomis, kurios pašalina užšalimo pavojų. Draudžiama užpilti atskiras tranšėjas (kuriose nutiesti vamzdynai), patyrusias stiprias šalnas, arba tranšėjų užpilti vamzdynais su užšalusiu gruntu.

    6.3.13. Kartą per ketvirtį tikrinama įvadų, uždarymo vožtuvų, matavimo priemonių ir vandens paėmimo šulinio būklė.

    6.3.14. Prieš prasidedant šaltiems orams, vandens paėmimo šulinio armatūra turi būti apžiūrėta, suremontuota ir izoliuota.

    6.3.15. Kartą per ketvirtį tikrinama:

    vamzdynų nuotėkių ir įlinkių nebuvimas;

    vamzdyno tvirtinimo būklė;

    nėra kontakto su elektros laidais ir kabeliais;

    dažų būklė ir nešvarumų bei dulkių nebuvimas.

    Aptiktus trūkumus, kurie gali turėti įtakos automatinės pavarų dėžės patikimumui, būtina nedelsiant pašalinti.

    UAP vamzdynų naudojimas bet kokiai įrangai pakabinti ar tvirtinti;

    prisijungimas gamybos vamzdynai ir įranga.

    6.4. Siurblinė

    6.4.1. Kartą per mėnesį tikrinami siurblinės siurbliai ir kita įranga, išvalomos dulkės ir nešvarumai, tikrinamas automatikos veikimas ir visų siurblių perdavimas į pagrindinį ir atsarginį maitinimo šaltinį, rezultatai įrašomi į veiklos žurnalas.

    6.4.2. Prieš bandant siurblius, būtina patikrinti: sandariklių sandarumą; tepalo buvimas guolių vonelėse; teisingas pamatų varžtų, siurblio dangtelio veržlių ir guolių priveržimas; vamzdynų jungtys siurbimo ir išleidimo pusėse su siurbliais; movų ir jų apsaugų tinkamumas naudoti; tinkamas įžeminimas; siurbimo pusės vamzdynų ir pačių siurblių užpildymas vandeniu.

    6.4.3. Siurblių pripildymo vandens bakas turi būti kasmet tikrinamas, remontuojamas ir dažomas.

    6.4.4. Kartą per trejus metus reikia tikrinti siurblius ir variklius. Auditas, kaip ir aptiktų trūkumų pašalinimas, turi būti atliktas per trumpą laiką.

    Esant poreikiui, atliekamas susidėvėjusių dalių remontas ir keitimas bei sandariklių kapitalinis remontas.

    6.4.5. Siurblinės patalpos turi būti švarios ir užrakintos. Vienas iš atsarginių raktų turi būti saugomas valdymo pulte, kuris turi būti nurodytas ant pagrindinės valdymo patalpos durų.

    6.5. Valdymo mazgai

    6.5.1. Valdymo blokų būklė, uždarymo vožtuvų padėtis, slėgio reikšmės prieš ir po valdymo blokus turi būti stebimos bent kartą per mėnesį.

    6.5.2. Kiekvienas valdymo blokas turi turėti ženklą, nurodantį saugomo objekto pavadinimą ir laidų funkcinę schemą.

    6.5.3. Valdymo blokai turi būti patalpose su minimali temperatūra oro temperatūra ne žemesnė kaip 4 °C ištisus metus.

    6.5.4. Valdymo blokų priežiūra apima skylių (ypač mažo skersmens) valymą ir jų veikimo patikrinimą. Patalpoje, kurioje yra valdymo blokai, turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 5 °C temperatūra.

    6.5.5. Kartą per šešis mėnesius tikrinamas valdymo bloko veikimas automatiškai įsijungiant iš gaisro detektoriaus, kai uždaromas „sauso vamzdžio“ vožtuvas, taip pat patikrinamas visų įrenginio dalių veikimo patikimumas.

    6.5.6. Pagal poreikį atliekamas susidėvėjusių ir sulūžusių detalių remontas ir keitimas, guminių diafragmų ir tarpiklių keitimas, sandariklių, vartų sklendžių ir sklendžių permontavimas.

    6.5.7. Uždarymo ir paleidimo įrenginiuose turėtų būti naudojamos plieninės jungiamosios detalės - elektrifikuoti vožtuvai su automatiniu paleidimu, kurių darbinis slėgis yra 1,6 MPa; remontiniai vožtuvai su rankine pavara, kurių darbinis slėgis yra 1,6 MPa.

    6.5.8. Sklendžių, vožtuvų ir atbulinių vožtuvų veikimo patikimumas ir sandarumas turi būti tikrinamas bent kartą per mėnesį.

    6.5.9. Visi vožtuvų, vožtuvų ir atbulinių vožtuvų pažeidimai, galintys turėti įtakos įrengimo patikimumui, turi būti nedelsiant pataisyti.

    6.6. Putų generatoriai ir putų purkštuvai

    6.6.1. Prieš montuodami, kiekvienas putų generatorius ir putų purkštuvas turi būti kruopščiai nuvalyti nuo konservuojančio tepalo ir atlikti hidraulinį bandymą specialioje išleidimo angoje esant 1,25 darbiniam slėgiui.

    Pakartotinis hidraulinis bandymas atliekamas po trejų metų normaliomis sąlygomis ir kasmet, jei yra korozijos pėdsakų.

    6.6.2. Aptikti putplasčio generatorių ir purkštuvų pažeidimai - tinklelio plyšimas, išskridimas iš purkštuvo lizdo, korpuso deformacija, dažų ar tirpalo patekimas ant tinklelio ir į angą, tinklelio ir skylių užsikimšimas apnašomis, gaisro pažeidimai gaisras – turi būti nedelsiant pašalintas.

    6.6.3. IN stacionarinės sąlygos Gesinant putomis neleidžiama ant putų generatorių naudoti nailono ir kitų degių medžiagų purkštuvus.

    6.6.4. Galimų mechaninių pažeidimų vietose putų generatoriai ir purkštuvai turi būti apsaugoti metaliniu tinkleliu, kuris neturėtų būti putų išėjimo kelyje.

    6.6.5. Putų generatorius ir putų purkštuvus reikia apžiūrėti ir išvalyti nuo dulkių bei nešvarumų kartą per mėnesį. Jei aptinkama korozija, reikia imtis priemonių jai pašalinti.

    6.6.6. Atliekant remonto darbus putų generatorių ar putplasčio purkštuvų montavimo vietose, putų generatorių grotelės ir purkštuvų skylės turi būti apsaugotos nuo tinko ir dažų (pvz., polietileniniais ar popieriniais dangteliais ir pan.). Po remonto rastus dažų ir skiedinio pėdsakus reikia pašalinti.

    6.6.7. Norint pakeisti sugedusius ar pažeistus putplasčio generatorius ar putų purkštuvus, turi būti sukurtas 10 - 15% rezervas nuo visų sumontuotų putų generatorių ir purkštuvų.

    vietoje sugedusių purkštuvų įdėkite kištukus ir kištukus;

    medžiagas ir įrangą laikyti arčiau nei 0,9 m atstumu nuo purkštuvų.

    6.7. Oro bakas ir kompresorius

    6.7.1. Pneumatinis bakas turi būti pradėtas naudoti tokia seka:

    pripildykite pneumatinį baką vandeniniu putojančio agento tirpalu iki maždaug 50% jo tūrio (lygis reguliuojamas vandens skaitiklio stiklu);

    įjunkite kompresorių arba atidarykite suspausto oro vamzdyno vožtuvą;

    pakelti slėgį pneumatiniame bake iki darbinio slėgio (valdomas manometru), po to pneumatinis bakas prijungiamas prie slėgio vamzdynų, sukuriant juose darbinį slėgį.

    6.7.2. Kasdien reikia atlikti išorinį oro bako patikrinimą, patikrinti putų koncentrato tirpalo lygį ir oro slėgį oro bakelyje. Kai oro slėgis sumažėja 0,05 MPa (lyginant su darbiniu), jis pumpuojamas aukštyn.

    Kartą per savaitę reikia tikrinti kompresorių tuščiąja eiga.

    6.7.3. Oro bako ir kompresoriaus techninė priežiūra, atliekama kartą per metus, apima:

    oro bako ištuštinimas, apžiūra ir valymas;

    nuimti ir patikrinti apsauginio vožtuvo veikimą ant stendo (jei sugenda, pakeisti nauju);

    oro bako paviršiaus dažymas (remonto data nurodyta ant paviršiaus);

    detali kompresoriaus apžiūra (keistos susidėvėjusios detalės ir furnitūra);

    visų kitų techninių priemonių, numatytų gamykliniuose pasuose ir oro bako bei kompresoriaus naudojimo instrukcijose, įgyvendinimas.

    6.7.4. Pneumatinio bako patikrinimą atlieka speciali komisija, kurioje dalyvauja Gosgortekhnadzor, Rusijos vidaus reikalų ministerijos vietinių gaisrinių departamentų ir atitinkamos energetikos įmonės atstovai.

    6.7.5. Draudžiama naudoti kompresorius suslėgto oro tiekimui į bet kokią kitą įrangą.

    6.7.6. Kompresorių reikia paleisti rankiniu būdu ir stebėti lygį oro bake.

    6.7.7. Ant pneumatinių bakų sumontuotų manometrų rodmenų tikslumas tikrinamas kartą per mėnesį, o visų kitų manometrų – kartą per pusmetį. Visi instaliaciniai manometrai tikrinami naudojant valdymo manometrą.

    6.7.8. Slėgio matuokliai turi būti tikrinami ir sandarinami kasmet pagal galiojančias taisykles.

    6.7.9. Personalas, paskirtas aptarnauti automatinės gamybos padalinio kompresorius ir pneumatinius bakus, turi būti apmokytas ir sertifikuotas pagal Gosgortekhnadzor taisyklių reikalavimus.

    7. AUPP PRIĖMIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKA

    7.1. Gesinimo įrenginio (siurbliai, oro kompresoriai, vandens slėgio arba pneumatiniai bakai, vandens tiekimo tinklai, valdymo blokai, atbuliniai vožtuvai, išleidimo vožtuvai, manometrai, vakuumo matuokliai, putų generatoriai, putų purkštuvai) diagrama, įrangos ir prietaisų charakteristikos ir pan.) turi atitikti projektą.

    7.2. Bet kokie nukrypimai nuo priimtos schemos, vamzdynų, medžiagų, įrangos ar prietaisų keitimas metu montavimo darbai arba eksploatacijos metu gaisro gesinimo įrenginiai turi būti iš anksto suderinti su projektavimo organizacija.

    7.3. Baigusi įrengti automatizuotą valdymo sistemą, energetikos įmonė, dalyvaujant montavimo ir paleidimo organizacijų atstovams bei Rusijos vidaus reikalų ministerijos vietiniam priešgaisriniam departamentui, privalo organizuoti darbų kokybės, atitikties patikrinimą. įrengimo su projektine dokumentacija, kurios rezultatais surašoma darbo ataskaita arba protokolas.

    7.4. Gaisro gesinimo įrenginio paleidimą atlieka specialiai tam paskirta komisija pagal projektavimo instituto – įrengimo projekto autoriaus – parengtą programą, patvirtintą energetikos įmonės vyriausiojo techninio vadovo. Be energetikos įmonės, montavimo organizavimo ir projektavimo instituto atstovų, komisijoje turėtų būti Rusijos vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės tarnybos atstovai.

    Komisijai turi būti pateikta reikalinga techninė dokumentacija: įrengimo projektas su pakeitimais; gamykliniai pasai ir įrangos, prietaisų ir įrangos, įtrauktos į įrenginį, naudojimo instrukcijos; paslėptų darbų aktai, montavimo darbų patikrinimas, vamzdynų ir indų praplovimas ir hidraulinis bandymas, bandymai, taip pat gaisro gesinimo įrenginio naudojimo instrukcijos.

    7.5. Gaisro gesinimo įrenginio patikimumas ir efektyvumas tikrinamas jį išbandant pagal programą, suderintą su Rusijos vidaus reikalų ministerijos vietinėmis priešgaisrinėmis institucijomis ir patvirtintą energetikos įmonės vyriausiojo techninio vadovo. Rekomenduojama atlikti automatinės varymo sistemos veikimo ugnies bandymus. Bandymų rezultatai dokumentuojami ataskaitoje, pateikta 4 priede.

    7.6. Automatinio gaisro valdymo bloko techninės galimybės aptikti ir gesinti gaisrą turėtų būti įtrauktos į konkrečios energetikos įmonės operatyvinį gaisro gesinimo planą. Priešgaisrinių pratybų metu būtina supažindinti personalą su automatinės gaisro valdymo sistemos paskirtimi, struktūra ir veikimu.

    7.7. Energetikos įmonės vadovas paskiria asmenį, atsakingą už automatinio valdymo bloko veikimą, bei personalą, kuris atliks įrenginio priežiūrą ir remontą.

    7.8. Energetikos įmonėje už automatinės valdymo sistemos eksploatavimą atsakingas asmuo privalo turėti šiuos dokumentus:

    projektinė dokumentacija ir montavimo brėžiniai;

    įrengimo priėmimo ir paleidimo sertifikatai;

    įrangos ir instrumentų pasai;

    sumontuotos įrangos, komponentų, įrenginių ir automatikos įrangos sąrašas;

    techninės priežiūros ir remonto grafikas;

    gamyklos priežiūros ir remonto žurnalas.

    7.9. Asmuo, atsakingas už automatinės varymo sistemos veikimą, kartą per mėnesį turi vesti atitinkamus mokymus su personalu, paskirtu aptarnauti šį įrenginį.

    7.10. Energetikos įmonės automatizuoto valdymo sistemos priežiūros ir remonto darbams atlikti būtina sukurti reikiamą automatinio valdymo sistemos įrangos, komponentų ir prietaisų atsargą, kuriai saugoti turi būti skirta speciali patalpa.

    7.11. Automatinio valdymo bloko veikimas turi būti patikrintas proceso įmonės (įrangos) išvežimo remontui ar techninei priežiūrai metu.

    7.12. Atjungiant automatinį gaisro valdymo bloką remontui ar apžiūrai, būtina iš anksto apie tai informuoti atitinkamą gaisrinę.

    7.13. Kiekvienas automatinis valdymo blokas turi būti nuolat parengtas veikti. Kiekvienas nelaimingo atsitikimo ar gedimo atvejis turi būti nuodugniai ištirtas ir nustatomos avarijos (gedimo) priežastys ir kaltininkai.

    8. BŪDINGI AUPP VEIKIMO GEDIMAI IR REKOMENDACIJOS JUMS PAŠALINTI

    3 lentelė

    Gedimo pobūdis, išoriniai požymiai

    Iš putų generatoriaus ar purkštuvų putos ir vanduo neišeina, manometras rodo normalų slėgį

    Vožtuvas uždarytas

    Atidarykite vožtuvą

    Užstrigo atbulinis vožtuvas

    Atidarykite atbulinį vožtuvą

    Pagrindinė linija arba slėgio ir skirstomieji vamzdynai užsikimšę

    Išvalykite pagrindinį arba skirstomąjį vamzdyną

    Putų generatoriai arba putų purkštuvai užsikimšę

    Išvalykite užsikimšimą

    Iš putų generatorių arba purkštuvų tiekiamas tik vanduo

    Iš talpyklos arba dozatoriaus bako nutekėjo putojantis agentas.

    Užpildykite talpyklą arba dozatoriaus baką putojančia medžiaga

    Dozavimo siurblys neįsijungė

    Patikrinkite dozavimo siurblio veikimą

    Vienas iš dozavimo bako vožtuvų yra uždarytas

    Patikrinkite vožtuvų tinkamumą naudoti ir atidarykite

    Dozavimo bako įleidimo arba išleidimo vamzdis užsikimšęs

    Išvalykite įleidimo arba išleidimo vamzdį

    Dozavimo poveržlė užsikimšusi

    Išvalykite dozavimo poveržlę

    Iš putų generatorių arba purkštuvų teka švari putojanti medžiaga

    Tiekimo siurblys nepradėjo veikti

    Įjunkite tiekimo siurblį

    Tiekimo siurblio siurbimo pusėje esantis vamzdyno vožtuvas uždarytas

    Atidarykite vožtuvą

    Tiekimo siurblio siurbimo pusėje yra oro nuotėkis

    Ryšio problemų šalinimas

    Neteisinga rotoriaus sukimosi kryptis

    Perjunkite variklio fazes

    Netyčia atsidaro vožtuvas kita kryptimi

    Uždarykite vožtuvą kita kryptimi

    Putų santykis yra mažesnis nei apskaičiuotas

    Prastos kokybės putojantis agentas

    Pakeiskite putų agentą

    Putojančios medžiagos koncentracija tirpale yra mažesnė nei apskaičiuotoji

    Padidinkite putojančio agento koncentraciją

    Putplasčio generatorių slėgis yra mažesnis nei 0,4 arba didesnis nei 0,6 MPa

    Įsitikinkite, kad slėgis putų generatoriuje yra ne mažesnis kaip 0,4 ir ne didesnis kaip 0,6 MPa

    Putplastis tiekiamas su pertraukomis

    Vandens srauto pokyčiai slėgio ir skirstomuosiuose vamzdynuose

    Pateikite apskaičiuotą vandens srautą ir slėgį

    Vandeninio putojančio agento tirpalo arba vandens nutekėjimas per suvirintas siūles putų generatorių arba purkštuvų valdymo blokų prijungimo vietose

    Prastos kokybės suvirinimas

    Patikrinkite suvirinimo siūlių vientisumą

    Tarpiklis susidėvėjęs

    Pakeiskite tarpiklį

    Atsilaisvinę varžtai

    Priveržkite varžtus

    Nėra manometro rodmenų

    Dujotiekyje nėra slėgio

    Atkurkite slėgį vamzdyne

    Įvadas užsikimšęs

    Nuimkite manometrą ir išvalykite angą

    Kibirkštinio slėgio matuoklio kontaktai

    Manometro kontaktų užteršimas

    Nuimkite manometro stiklą ir nuvalykite kontaktus

    1 priedas

    IŠRAŠAS IŠ DARBO „PARAIŠKIMO TVARKA, TRANSPORTAVIMAS, GAISRO GESINIMO PUTOJIMO MEDŽIAGŲ LAIKYMAS IR KOKYBĖS PATIKRINIMAI. (INSTRUKCIJA)"

    PUTOJŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO METODAI

    1 . IŠVAIZDOS NUSTATYMAS

    1.1. Putojančios medžiagos išvaizda vizualiai nustatoma mėgintuvėlyje, pagamintame iš bespalvio stiklo P2, kurio skersmuo yra 30 mm ir talpa 250 cm 3 (GOST 253336-82) sklindančioje išsklaidytoje šviesoje.

    1.2. Norint nustatyti kristalines nuosėdas, putojantis agentas, iš anksto filtruotas 20 ° C temperatūroje, pilamas 250 cm 3 kiekiu į cilindrą, kurio talpa 250 - 500 cm 3 ir dedama į šaldytuvą (3 + 2) temperatūroje. ) °C. Po 24 valandų inkubavimo plika akimi neturėtų būti matomų kristalinių nuosėdų.

    2 . PORNINGOS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

    2.1 . Įranga

    Mėgintuvėlis P2T-250 TS pagal GOST 25336-82;

    mėgintuvėlis P1-16-150 HS pagal GOST 25336-82;

    gyvsidabrio termometras, tipas TN-6 pagal GOST 400-80;

    indas su aušinimo mišiniu.

    2.2 . Testavimas

    Į švarų, sausą 16 mm skersmens stiklinį vamzdelį iki 30 mm aukščio pripildoma putplasčio. Mėgintuvėlis uždaromas kamščiu, į kurį įkištas termometras, ir dedamas į 30 mm skersmens mėgintuvėlį taip, kad mėgintuvėlio sienelės būtų vienodu atstumu nuo movos sienelių.

    Surinktas prietaisas dedamas į indą su aušinimo mišiniu, kurio temperatūra turi būti 5 °C žemesnė už numatomą putų koncentrato užšalimo temperatūrą.

    Stingimo tašku laikoma vertė, nustatyta po kritimo ir pakilimo.

    2.3 . Rezultatų apdorojimas

    Tirpimo taškas nustatomas 3 - 4 kartus. Galutinis rezultatas yra visų nustatymų aritmetinis vidurkis.

    3 . PUTŲ PLĖTIMOSI IR STABILUMO LABORATORIJOMIS SĄLYGOMIS NUSTATYMAS

    3.1 . Įranga, reagentai

    Prietaisas „Tissue Shredder“ (RT-1) pagal TU 64-1-1505-79. Prie prietaiso stiklo turi būti padalos reikšmės nuo 50 cm 3 iki galutinės 1000 cm 3 vertės.

    Cilindras 2-100 pagal GOST 1770-74.

    Chronometras pagal GOST 5072-79, 3 tikslumo klasė.

    Distiliuotas vanduo pagal GOST 6709-72.

    3.2 . Testavimas

    Į cilindrą pilamas toks putojantis agentas, kurio reikia koncentruotam tirpalui gauti, ir distiliuotu vandeniu sureguliuojamas iki 100 cm 3 . Gautas (18 + 1) °C temperatūros putojančio agento tirpalas pilamas į prietaiso stiklinę, greičio jungiklis nustatomas ties 4000 aps./min., tada vienu metu įjungiamas elektros variklis ir chronometras. Tirpalas maišomas 30 s, išjungiamas elektros variklis ir fiksuojamas susidariusių putų tūris stiklinėje.

    Putų dauginimasis apskaičiuojamas kaip gauto putų tūrio (cm 3) ir 100 cm 3 tirti paimto tirpalo santykis. Putų stabilumas nustatomas pagal laiką, per kurį iš jų išsiskiria 50% (50 cm3) putojančio agento tirpalo.

    Bandymo rezultatu laikomas trijų putų santykio nustatymų aritmetinis vidurkis.

    3.3 . Putų stabilumo ant paviršiaus nustatymas etilo alkoholis

    3.3.1 . Naudoti instrumentai ir reagentai

    Bendrosios paskirties laboratorinės svarstyklės, maksimali svėrimo riba 200 g.

    Stiklo stiklas pagal GOST 25336-82, tipas VN-400, talpa 400 ml.

    Matavimo cilindras pagal GOST 17770-74, 2 tikslumo klasė, talpa 100 ml.

    Stiklo strypas, skersmuo 4 - 8 mm, ilgis 150 - 250 mm.

    Mechaninis chronometras pagal GOST 5072-79, 2 klasė, matavimo riba 60 min.

    Rektifikuotas etilo alkoholis pagal GOST 5962-67 arba techninis alkoholis pagal GOST 18300-87.

    3.3.2 . Testavimas

    Cilindru išmatuokite 100 ml etilo alkoholio ir įdėkite į stiklinę, kuri padėta ant svarstyklių. Putos (gaunamos pagal 6.2 punkto reikalavimus) dedamos ant alkoholio paviršiaus (8 + 0,5) g. Tuo atveju, kai susidaro arba sunaikinamos putos atvirose paviršiaus vietose alkoholio arba putų nusilupimas, kai susidaro dideli oro burbuliukai, stikline lazdele putomis išlyginti per visą alkoholio paviršių, neliečiant skiriamosios gelio formos plėvelės.

    Chronometras fiksuoja laiką nuo to momento, kai ant alkoholio užtepama pirmoji putų dalis, kol atsiranda atvirų alkoholio paviršiaus plotų arba skiriamoji plėvelė. Šis laikas lemia putų stabilumą ant alkoholio paviršiaus. Bandymas atliekamas tris kartus. Aritmetinis vidurkis laikomas galutiniu rezultatu.

    4 . PUTŲ PLĖTIMOSI NUSTATYMAS ANT VIDUTINIO PLĖTIMOSI PUTO GENERATORIAUS

    4.1 . Įranga, medžiagos, reagentai

    Generatorius GPS-200 arba GPS-600 pagal GOST 12962-80.

    Siurblys, užtikrinantis ne mažiau kaip 2 dm 3 /s tirpalo tiekimą (GPS-200) arba ne mažiau 6 dm 3 /s (GPS-600), esant 0,6–1,0 MPa slėgiui prieš putų generatorių.

    Priešgaisrinė 51 mm skersmens linų džiuto žarna pagal RSFSR TU 40-1069-81.

    Priešgaisrinė siurbimo žarna pagal GOST 5398-76.

    Metalinis indas, kurio talpa ne mažesnė kaip 200 dm 3 tirpalams ruošti.

    Metalinė ne mažesnė kaip 100 dm 3 talpa, sverianti ne daugiau 10 kg putų surinkimui.

    Vidutinio tikslumo klasės statinės svarstyklės pagal GOST 23676-79 su didžiausia svėrimo riba 30 kg.

    Slėgio matuoklis pagal GOST 2405-80, kurio viršutinė slėgio matavimo riba yra 1,0 MPa, 2,5 tikslumo klasė, atsparus purslams, sumontuotas siurblio išleidimo angoje.

    Geriamasis vanduo pagal GOST 2874-82.

    4.2 . Testo atlikimas

    Talpykloje paruošiama 200 dm 3 putojančio agento darbinio tirpalo. Paruoštas tirpalas per siurbimo žarną 0,6 MPa slėgio siurbliu tiekiamas į slėginę žarną, kurios išleidimo angoje sumontuotas generatorius.

    Iš generatoriaus gavę stabilias putas, užpildykite indą putoms surinkti, o visas tūris turi būti tolygiai užpildytas; Tuštumų susidarymas neleidžiamas. Pasverdami ant svarstyklių, nustatykite putų masę inde.

    4.3 . Rezultatų apdorojimas

    Putų dauginimasis K nustatomas pagal formulę:

    čia V – putplasčio tūris, m 3;

    V 1 – putojančio agento tirpalo tūris kubiniais decimetrais, skaičiais lygus putų masei, kg.

    Trijų nustatymų aritmetinis vidurkis imamas kaip nustatymo rezultatas.

    2 priedas

    VEIKTI
    PRIEŠGAISRINĖS ĮRENGINIŲ VAMZDYNŲ PLOVAMAS

    Objekto pavadinimas ____________________________________________________________

    (elektrinė, pastotė)

    Mes, toliau pasirašę _______________________________________________________

    atstovauja ___________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    Ir ___________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    surašė šį aktą, kad vamzdynai ___________________________________

    _________________________________________________________________________

    (įrengimo pavadinimas, skyriaus numeris)

    Specialios pastabos: ___________ : ____________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

    Komisijos nariai:

    (pavardė) (parašas)

    Surinkimas

    (pavardė) (parašas)

    Gaisrininkų komanda

    3 priedas

    VEIKTI
    PRIEŠGAISRINĖS ĮRENGIMO VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS

    ___________ "____"_____________ 19__

    (elektrinė, pastotė)

    Mes, toliau pasirašę ____________________________________________________________

    atstovauja ______________________________________________________________________________

    (užsakovo atstovas, vardas, pavardė, pareigos)

    Ir ___________________________________________________________________________________

    (atstovas iš montavimo organizacijos, vardas, pavardė, pareigos)

    parengė šią ataskaitą, nes atliekant vamzdynų bandymus buvo gauti šie rezultatai:

    Stacionarios gaisro gesinimo įrenginio įrengtas vamzdynų tinklas yra tinkamas eksploatuoti.

    Komisijos nariai:

    Klientas _______________________________________________________

    (pavardė) (parašas)

    Surinkimas

    organizacija ______________________________ _________________________

    (pavardė) (parašas)

    Gaisrininkų komanda

    saugumas ______________________________ _________________________

    (pavardė, pareigos) (parašas)

    4 priedas

    aktas
    PRIEŠGAISRINĖS ĮRENGINIŲ GESINIMO BANDYMŲ ATLIKIMAS

    ___________ "____"_____________ 19__

    Objekto pavadinimas ____________________________________________________________

    (elektrinė, pastotė)

    Mes, žemiau pasirašę komisijos nariai, susidedantys iš:

    1. Iš kliento __________________________________________________________________

    (užsakovo atstovas, vardas, pavardė, pareigos)

    ___________________________________________________________________________

    2. Iš įrengimo (paleidimo) organizacijos __________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    (atstovas iš montavimo organizacijos, vardas, pavardė, pareigos)

    3. Iš gaisrinės ___________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    (gaisrinės tarnybos atstovas, vardas, pavardė, pareigos)

    4. _________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    šį aktą surašė tuo, kad, siekdami patikrinti įrengtos instaliacijos darbingumą, atliko gaisrinius bandymus m

    ___________________________________________________________________________

    (bandyto ploto pavadinimas)

    Dirbtiniai gaisrai, kurių plotas _________________________________ m2 su degiomis medžiagomis _______________________________________________________________________

    Atlikus testą buvo nustatytas laikas:

    gaisro padegimas __________________________________________________________ (val., min.)

    vieneto aktyvinimas __________________________________________________ (val., min.)

    vandens atsiradimas iš putų generatoriaus ____________________________________ (val., min.)

    Gaisro bandymų metu instaliacija veikė, patalpa buvo užpildyta

    putos per _______________ min

    Komisijos nariai:

    Klientas _______________________________________________________

    (pavardė) (parašas)

    Surinkimas

    organizacija ______________________________ _________________________

    (pavardė) (parašas)

    Gaisrininkų komanda

    saugumas ______________________________ _________________________

    (pavardė, pareigos) (parašas)

    5 priedas

    1. Įvadas. 2

    2. Bendrosios nuostatos. 2

    3. Saugos priemonės naudojant automatines varomąsias sistemas.. 3

    4. Automatinės automatinės pavarų dėžės veikimo tvarka.. 3

    5. Putojančios medžiagos ir putojančios medžiagos vandeninio tirpalo laikymas. 6

    6. Automatinės pavarų dėžės įrangos veikimo techniniai reikalavimai.. 7

    6.1. Bendrieji reikalavimai. 7

    6.2. Talpyklos, skirtos putojančioms medžiagoms laikyti, paruoštas putojančios medžiagos tirpalas. 7

    6.3. Vamzdynai.. 8

    6.4. Siurblinė. 9

    6.5. Valdymo mazgai. 9

    6.6. Putų generatoriai ir putų purkštuvai. 10

    6.7. Oro bakas ir kompresorius. 10

    7. Automatinių varomųjų agregatų priėmimo ir priežiūros tvarka.. 11

    8. Tipiški gedimai automatizuotos valdymo sistemos darbe ir rekomendacijos joms pašalinti.. 12

    1 priedas Išrašas iš darbo „gaisrų gesinimo putų koncentratų naudojimo, transportavimo, laikymo ir kokybės tikrinimo tvarka. (Instrukcijos)". 13

    2 priedas Gaisro gesinimo instaliacijos vamzdynų plovimo pažymėjimas. 15

    3 priedas Gaisro gesinimo instaliacijos vamzdynų hidraulinio bandymo ataskaita. 16

    4 priedas gaisro gesinimo įrenginio bandymo priešgaisrinė ataskaita. 17

    5 priedas Gaisro gesinimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto žurnalas. 17

    AŠ PATVIRTINU:
    generalinis direktorius
    ______________
    ________________
    "___"____________ 2012 m

    INSTRUKCIJOS
    DĖL GAISRINĖS AUTOMATIKOS VEIKIMO
    ____________

    _________________

    1. AUTOMATINIS GAISRO GESINIMAS.

    Gaisro gesinimui numatyti:
    - automatinis purkštuvų vandens gesinimo smulkiai išpurkštu vandeniu įrengimas su montavimu ant gaisrinių hidrantų tiekimo vamzdynų vidinis gaisro gesinimas apsaugoti patalpas;
    -vidinis gaisrinis vandentiekis, siekiant apsaugoti tarnybines ir pagalbines patalpas;
    - gaisro gesinimo siurblinės įranga.
    Prekybos centro patalpoms apsaugoti įrengta vandens pripildyta purkštuvų instaliacija, skirta automatiniam gaisro gesinimui smulkiai išpurkštu vandeniu (vandens dulksna), naudojant smulkiai purškiamus vandens purkštuvus CBS0-PHo(d)0.07-R1/2/P57.B3 " Aquamaster“.
    Automatinį vandens purkštuvų gaisro gesinimo įrenginį sudaro:
    - tiekimo vamzdynai;
    - gaisro gesinimo stotis NS 70-65-3/100, kurią sudaro
    - siurblinės modulis (MNS 70-65);
    - dviejų purkštuvų valdymo blokų modulis MUU-ZS (MUU-3/100);
    - mobilios gaisro gesinimo įrangos prijungimo modulis.
    Techniniai gaisro gesinimo įrenginio duomenys:
    Kaip siurblinės valdymo įtaisas naudojamas Bolid pagamintas „Potok-3n valdymo įrenginys“.
    „S2000M“ nuotolinio valdymo pultas suteikia signalų priėmimą per adresuojamus įrenginius iš standartinių automatinių adresuojamų ir rankinių iškvietimo taškų, taip pat technologinių gaisro gesinimo sistemų jutiklių.
    Sistema turi sąsajos liniją, kuri yra pagrindinės struktūros dviejų laidų ryšio linija su vaizdine ir garsine signalizacijos ir sistemos įrenginių gedimo indikacija. Galimybė programuoti įtaisus, signalizuojančius apie gaisro gesinimo įrenginio būklę.
    Papildomai sumontuoti moduliai leidžia apsaugoti technines patalpas diskretieji dūmų detektoriai, kurie naudojami automatiniam valdymui inžinerinės sistemos; informacijos teikimas šviesos ir garso pranešėjams, garsinių perspėjimų išdavimas ir įvykių dokumentavimas. Budinčio personalo patalpoje sumontuotas indikacijos modulis „S2000 BI isp.01“, leidžiantis vizualiai kontroliuoti automatinės gaisro gesinimo siurblinės įrangos darbą.
    Priešgaisrinis rezervuaras naudojamas kaip vandens tiekimo šaltinis.
    Vandens tiekimui į purkštuvų instaliacijos vamzdynus numatyti GRUNDFOS NB 50-257 tipo gaisriniai siurbliai su 30 kW elektros varikliu (pagrindinis ir atsarginis). Tiekimas - 75 m3/h, su slėgiu - 81 m.
    Vandens gaisro gesinimo įrenginio veikimo principas.
    Budėjimo režimu tiekimo vamzdynas (į valdymo blokus), tiekimo ir skirstomieji vamzdynai yra užpildyti vandeniu ir yra slėgis P = 0,5 MPa (50 m), kurį sukuria jockey siurblys.
    Automatikos elementai veikia budėjimo režimu.
    Kilus gaisrui saugomose patalpose, pakyla temperatūra. Temperatūros padidėjimas iki 570C suardo stiklinę purkštuvo kolbą.
    Atidarius purkštuvą, tiekimo ir paskirstymo vamzdynuose sumažėja slėgis.
    Vandens slėgis tiekimo vamzdyne pakelia "Bage" tipo KS vandeniu užpildyto purkštuvo vožtuvą.
    Atidarius valdymo bloko vožtuvą, valdymo bloke sumontuoti slėgio aliarmai generuoja impulsą, kad įjungtų veikiantį vandens tiekimo stiprintuvo siurblį, taip pat gaisro pavojaus signalą (gedimo atveju dūmų detektoriai anksčiau) ir apie diegimo pradžią.
    Jei darbinis siurblys nesugeba sukurti projektinio slėgio Rcalc = 0,70 MPa, atsarginis siurblys įjungiamas, o darbinis siurblys išjungiamas. Vanduo teka per atvirą valdymo bloką tiekimo ir paskirstymo vamzdynais į ugnies šaltinį, išjungiamas siurblys.
    Automatinis paleidimas atliekamas naudojant Potok 3N įrenginio kontaktus, kurie užtikrina gaisro gesinimo stiprintuvo siurblinės siurblių įjungimą. Nuotolinis automatinės apsaugos nuo dūmų paleidimas ir žmonių perspėjimas apie gaisrą vykdomas iš evakuacijos keliuose įrengtų rankinių gaisro detektorių. Rankinis stiprintuvo siurblių paleidimas atliekamas įrangos vietoje ant siurblio valdymo spintų.
    Užgesinus ugnį būtina;
    - patikrinti degimo zonoje esančius purkštuvus ir vamzdynus, jei jie sugenda, juos pakeisti;
    - paskirstymo, tiekimo ir įvado vamzdynus užpildyti vandeniu;
    - atidarytą valdymo bloką sugrąžinti į darbinę būklę;
    - perkelkite automatikos elementus į valdymo būseną.
    Eksploatuojant įrenginius, būtina atlikti laikantis taisyklių:
    1) remonto darbai, susiję su įrangos montavimu ir išmontavimu, turi būti atliekami, kai remontuojamame bloke nėra slėgio;
    2) vamzdynus, esančius arti srovę nešančių elementų, valyti ir dažyti leidžiama tik iš jų nuėmus įtampą ir išdavus leidimą dirbti;
    3) asmenys, dalyvaujantys hidrauliniuose bandymuose, bandymo metu turi būti saugiose vietose arba už specialiai tam skirto ekrano;
    4) vamzdynų hidrauliniai ir pneumatiniai bandymai turi būti atliekami pagal patvirtintas vamzdynų bandymo instrukcijas;
    5) neleidžiama tepti variklius judant, priveržti judančių mechanizmų dalių varžtus;
    6) valdymo blokų patalpose ir gaisro gesinimo stotyje turi būti iškabintos instrukcijos ir saugos plakatai;
    7) atlikti elektros įrenginių remonto darbus išjungus maitinimą;
    8) atliekant derinimo, remonto ir priežiūros darbus, būtina atsižvelgti į tai, kad montuojant automatinę gaisro gesinimo sistemą, nuėmus įtampą iš bet kurios valdymo spintos (dėžutės), gali būti 220V, 50 Hz įtampa. yra ant elektros prietaisų, šio įrenginio gnybtų blokų, nes automatikos valdymo grandinės yra tarpusavyje sujungtos, o likę šaltiniai nėra išjungti, todėl prieš atliekant nurodytus darbus būtina atidžiai išstudijuoti įrenginio maitinimo grandinę. įrengimo vartotojai, tada atjunkite maitinimą reikalingi prietaisai;
    9) atliekant darbus su elektros įrenginiais, reikalingi dielektriniai kilimėliai ir pirštinės;
    10) atliekant remonto darbus turi būti naudojami nešiojamieji šviestuvai, kurių įtampa ne didesnė kaip 42 V;
    11) visos ne srovės nelaidžios elektros įrenginių dalys, kurios dėl izoliacijos gedimo gali būti įtampa, turi būti įžemintos (nulinės);
    12) visi darbai turi būti atliekami tik naudojant darbo įrankius; veržliarakčiai su pailgintomis rankenomis, įrankių rankenos turi būti pagamintos iš izoliacinės medžiagos.
    Gaisro gesinimo siurblinės eksploatavimas.
    1 Norėdami išjungti gaisrinius siurblius, įsitikinkite, kad ugnis užgesinta;
    2 Jei gaisras užgesinamas arba paaiškėja, kad įvyko klaidingas pavojaus signalas
    siurblio režimo rankenos ant siurblio valdymo spintelių (pagrindinis atsarginis ir jockey) į padėtį „0“;
    3 Skambinkite aptarnavimo organizacijai telefonu _______________________;
    Norint įjungti gaisro siurbimo stotį į parengties režimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
    1 Turi būti visi vožtuvai atvira padėtis;
    2 30 sekundžių išjunkite siurblinės maitinimo grandinės pertraukiklį;
    3 Įjunkite siurblinės maitinimo grandinės pertraukiklį;
    4 Įjunkite visus siurblinės elektros skydelyje esančius maitinimo grandinės pertraukiklius;
    5 Perkelkite siurblio režimo rankenėles ant siurblio valdymo spintelių (pagrindinės atsarginės ir jockey) į „nuotolinę“ padėtį;
    Norėdami patikrinti siurblių veikimą rankiniu režimu (pagrindinis atsarginis ir jockey), pereikite į „vietinę“ padėtį. ir trumpai paspauskite siurblio paleidimo mygtuką (žalias) ant valdymo spintos ir įsitikinę (1-2 sekundes), kad siurbliai veikia, trumpai paspauskite siurblio sustabdymo mygtuką (raudonas) ant valdymo spintos.

    2. AUTOMATINIS GAISRO SIGNALIZACIJAS IR SOUE
    Automatinė priešgaisrinė signalizacija (AFS) skirta aptikti ankstyvas gaisro ir dūmų stadijas prekybos ir biurų patalpose ____________, įjungti perspėjimo balsu sistemą žmonių evakuacijai organizuoti ir įjungti aktyvųjį. apsauga nuo ugnies(APZ).
    Garso signalizacijų (sirenų) skaičius, jų išdėstymas ir galia užtikrina reikiamą girdimumą visose nuolatinės ar laikinosios žmonių gyvenamosiose vietose.
    Perspėjimo sistema automatiškai įsijungia, kai pastate gaisras aptinkamas automatinės priešgaisrinės valdymo sistemos arba automatinės gaisro valdymo sistemos signalu.
    APS išėjimo taškas yra pirmame aukšte apsaugos kambaryje. Priešgaisrinėje tarnyboje įrengtas telefono ryšys. Apsaugos darbuotojai dirba visą parą. Numeriai yra nuo 4 iki 7 aukštų biuro patalpos.
    Pastato biuro dalies signalizacijai organizuoti naudojama ši įranga:
    - analoginis adresuotas dūmų gaisro detektorius Z-051, pagal NPB 88-2001* ne mažiau kaip du detektoriai vienoje patalpoje (reaguoja į dūmus saugomose patalpose);
    - rankinis adresuojamas gaisro detektorius Z-041 (įrengiamas evakuacijos keliuose);
    - priešgaisrinės signalizacijos valdymo ir priėmimo įrenginys "Z-101" (skirtas priešgaisrinės signalizacijos kilpoms prijungti ir stebėti, įvesties ir išvesties blokams stebėti ir valdyti (Z-011. Z-022);
    - adresuojamas išvesties blokas „Z-011“ (skirtas paleisti įspėjimo apie gaisrą sistemą, gaisro atveju išjungti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, paleisti dūmų šalinimo sistemą).
    - linijinis dūmų detektorius 6500R (reaguoja į dūmus saugomose patalpose);
    - perspėjimo sistemoje naudojama JEDIA kompanijos įranga, kuri turi visus reikiamus sertifikatus.
    Priešgaisrinė signalizacija Z-101.
    Priešgaisrinės apsaugos stotis skirta priimti signalus iš detektorių, adresuojamų prietaisų ir valdymo technologinė įranga.
    Informacija apie priešgaisrinės signalizacijos sistemos būseną rodoma priekiniame skydelyje esančiame ekrane, todėl galima realiu laiku rodyti informaciją apie sistemos būklę.
    Turi 2 žiedo kilpos po 250 adresų.
    Turi RS-485 išvestį nuotolinių klaviatūrų prijungimui (iki 5 vnt.).
    Z-101 yra pilnai sukomplektuota priešgaisrinė signalizacija, turinti visą spektrą būtinų funkcijų.
    Stotys priima ir apdoroja informaciją iš periferinių įrenginių.
    Kiekviena stotis turi 5 programuojamus išėjimus, taip pat gaisro relę ir gedimo relę. Taip pat yra 24 V išėjimas ir išėjimas į išorinę sireną.
    Kiekviena stotis turi įmontuotą spausdintuvą su galimybe filtruoti spausdintus įvykius.
    999 įvykių žurnalas.
    Adresuojamas analoginis gaisro dūmų detektorius Z-051.
    Detektorius Z-051 skirtas dirbti su Z-line serijos įranga. Transliuotojas yra prijungtas prie adresinės kilpos (iki 250 adresų). Sukurtas optoelektroniniam degimo produktų aptikimui. Turi įmontuotą indikatorių (LED). Dėl vidinis naudojimas. Detektorius programuojamas naudojant Z-511 adresų programuotoją.
    Veikimo principas yra fotoelektrinis, veikiantis šviesos sklaidos principu.
    Rankiniu būdu adresuojamas gaisro detektorius Z-041.
    Modulis Z-041 skirtas dirbti su Z linijos įranga. Evakuacijos keliuose įrengtas rankinis iškvietimo taškas, laiptinės. Paspaudus stiklą, įjungiamas mikrojungiklis. Detektoriaus veikimo būsena atkuriama naudojant raktą.
    Trumpojo jungimo izoliatorius Z -011
    Modulis Z-011 skirtas dirbti su Z linijos įranga. Modulis yra prijungtas prie adresinės kilpos (iki 250 adresų).
    Paskirtis:
    Jei kilpoje įvyksta trumpasis jungimas, trumpai sujungta kilpos dalis tarp dviejų artimiausių trumpojo jungimo modulių atjungiama.
    Turi įmontuotą indikatorių (LED).
    Modulių skaičius cikle neribojamas.
    Adreso neturi.
    Įvesties modulis Z-021
    Modulis Z -021 skirtas dirbti su Z linijos įranga.
    Modulis yra prijungtas prie adresinės kilpos (iki 250 adresų).
    Paskirtis:
    - Sukurta priimti signalą iš išorinių šaltinių nerimas.
    - Yra įvestis su 2 kOhm linijos pabaigos rezistoriumi.
    - Stebi signalo liniją dėl trumpojo jungimo ir atviros grandinės.
    - Turi įmontuotą indikatorių (LED). Modulio programavimas atliekamas naudojant adresų programuotoją Z-511.
    Taikymas:
    - Paleidimo mygtukai.
    -Liepsnos detektoriai su reliniais išėjimais.
    - Srauto jungiklis ir kt.
    Išvesties modulis Z-022
    Modulis Z-022 skirtas dirbti su Z linijos įranga.
    Modulis yra prijungtas prie adresinės kilpos (iki 250 adresų).
    Paskirtis:
    Sukurtas valdyti išorinę įrangą.
    Sudėtyje yra įvesties Atsiliepimas.
    Signalo „Gedimas“ gavimas, kai grįžtamojo ryšio grandinė uždaroma be „Ugnies“ signalo
    Kontaktų grupė normaliai uždarai ir normaliai atidarytai perjungimui (N0-C-NC)
    Turi 2 įmontuotus veikimo ir įjungimo indikatorius (LED).
    Modulis programuojamas naudojant adresų programuotoją Z-511.
    Taikymas:
    Įvairių technologinių įrenginių stebėjimas ir/ar kontrolė
    - ugniai atsparūs vožtuvai,
    - dūmų išmetimo liukai,
    - siurblio stiprintuvai,
    - vėdinimo sistemos ir kt.

    Instrukcijos, kaip elgtis budinčio personalo įvykus gaisro pavojaus signalui ar gedimui
    Gavus „FIRE“ signalą (įjungiamas sklandžiai besikeičiantis tonas garso signalas ir raudonas LED indikatorius „Fire“ įrenginio priekiniame skydelyje „Z-101“):
    1. Pranešti apie įvykį ugniagesiams (PCh-12) telefonu 01 arba _____________; pranešti objekto, kuriame jis dega, adresą (gaisro vietą), kokia grėsmė (informacija apie gaisrą rodoma LCD ekrane - rodomas gaisro signalizacijos faktas ir išsami informacija apie gaisro vietą ).
    2. Apie įvykį pranešti už priešgaisrinę saugą atsakingam asmeniui ______________________ tel. __________________, DPD vadovui ____________________ tel. ________________, generaliniam direktoriui __________________ telefonu. __________________.
    3. Patikrinkite, ar įjungtos dūmų šalinimo, gaisro gesinimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Jei perspėjimo sistema neveikia automatiniu režimu, turėtumėte naudoti rankiniai signaliniai taškai, taip pat per radijo transliaciją balsu informuoti aptarnaujantį personalą ir lankytojus, kad būtų galima greičiau ir laiku evakuoti ar perkelti žmones papildomos funkcijos.
    4. Atidaryti viską durų spynos prie pagrindinių ir avarinių avarinių išėjimų iš pastato vyriausiasis energetikas (elektrikas) turi išjungti aukšto/pastato maitinimą.
    5. Nusiųskite budintį apsaugos darbuotoją arba kelių policijos darbuotoją pasitikti ugniagesių ir palydėti į gaisravietę.
    Gaisro aliarmo būseną galima atkurti tik rankiniu būdu (paspaudus mygtuką „RESET“ Z-101 valdymo pulto priekinėje pusėje).

    Gavę „FAULT“ signalą priešgaisrinės signalizacijos skydelyje „Z-101“ (įmontuotam garsiakalbiui siunčiamas pertraukiamas gedimo signalas ir įjungiami LED indikatoriai įrenginio priekiniame skydelyje):
    1. Peržiūrėkite išsamią informaciją apie gedimą ekrane (informacija apie gedimą taip pat spausdinama įtaisytame spausdintuve, būtent gedimo priežastis ir gedimo laikas). Pabandykite perjungti įrenginį rankiniu būdu iš naujo (paspaudę mygtuką „RESET“).
    2. Jei normalus funkcionavimas Jei įrenginys neatkuriamas, būtina grįžtamai pašalinti kai kuriuos adresuojamus kilpos įrenginius iš objekto įrangos, neperprogramuojant visos sistemos. Pavyzdžiui, tai gali būti situacija, kai reikia išjungti sugedusį detektorių prieš atvykstant aptarnaujančiam personalui. Norėdami tai padaryti, budėjimo režimu paspauskite mygtuką „meniu“ ir įveskite slaptažodį 111111. Įvedus teisingą slaptažodį, pasirodys operatoriaus meniu. Norėdami įjungti įrenginio išjungimo režimą, paspauskite „1“. Galima išjungti šiuos įrenginius: detektorius, įvesties ir išvesties modulius, sirenas. Jei bent vienas iš šių įrenginių yra išjungtas, įrenginio lemputė „Išjungta“ užsidega. Informacija apie išjungimą bus rodoma ekrane.
    3. Paskambinkite specializuotai organizacijai, kad išspręstumėte problemą. Tel._________________.
    Nutildyti garsą (įspėjimai):
    Integruota sirena išjungiama rankiniu būdu, paspaudus mygtuką „Nutildyti“. Tuo pačiu metu priekiniame skydelyje užsidega šviesos diodas „Sound Off“. Jei "Z-101" yra garsinio signalo būsenoje arba be pavojaus stebėjimo būsenos, šviesos diodas "Garsas išjungtas" priekiniame skydelyje užges.
    Pavojaus ar gedimo informacijos išvalymas, paleidimas iš naujo:
    Norėdami ištrinti informaciją apie gaisro signalizaciją, stebėjimą ar gedimą (pagrindinio ar atsarginė galia rodomas šviesos diodais, tai nerodoma ekrane), paspauskite mygtuką „Reset“ iš naujo paleisdami „Z-101“. Informacija apie įrenginio išjungimą bus ištrinta iš ekrano atšaukus įrenginio išjungimą (t. y. jį įjungus); pašalinus gedimą informacija apie gedimą bus ištrinta.
    Sistemos testavimas:
    Informacinėje sąsajoje paspauskite mygtuką „Test“ (self-test), kad patikrintumėte LCD ekrane, priekiniame skydelyje užsidega šviesos diodai ir įjungiami signalizatoriai. Po savęs patikrinimo automatiškai grąžinama laukiančios užklausos būsena.
    Raktų užraktas:
    Priekinėje „Z-101“ pusėje yra spyna su raktu raktams užrakinti ir atrakinti. Sukant raktą į kairę, klaviatūra užrakinama. Šioje būsenoje operatorius gali nutildyti įspėjimą tik paspausdamas mygtuką Nutildyti. Kai klavišas pasukamas į dešinę, pasiekiamos visos klaviatūros funkcijos.
    Automatiniai ir rankiniai režimai:
    Norėdami perjungti rankinį/automatinį režimą, paspauskite mygtuką „rankinis/automatinis“ ir įveskite teisingą slaptažodį 111111. Jei Įrenginys veikia automatiniu režimu, užsidegs „automatinis/rankinis“ šviesos diodas. Kai prietaisas (Z-101) veikia rankiniu režimu, šviesos diodas neužsidega. Įrenginys (Z-101) rankiniu režimu automatiškai nesiųs jokio valdymo signalo. Tokiu atveju valdymas atliekamas rankiniu būdu.
    Adresuojamo įrenginio (deskriptoriaus) vietos tekstinio aprašymo įvedimas:
    Norėdami įvesti vietos informaciją į administratoriaus meniu, paspauskite klavišą 4, kad išeitumėte į deskriptoriaus įvesties ekraną. Įvedus įrenginio adresą ir paspaudus mygtuką „Enter“, ekrane rodoma galima tekstinė informacija. Norėdami pasirinkti įvesties režimą, paspauskite mygtuką „Test“. Pasirinkę įvesties režimą, įveskite įrenginio adresą (vietovę).
    Išsamesnė informacija pateikiama Z-line serijos tinklo adresuojamų analoginių gaisro signalizacijos skydų naudojimo instrukcijose, kurios pridedamos prie šio vadovo.

    3. DŪMŲ IŠMETIMO SISTEMA
    Priešgaisrinė sauga vėdinimo sistemas teikia:
    - atskirų vėdinimo sistemų įrengimas įvairios funkcinės paskirties patalpoms;
    - ugniai atsparių vožtuvų su standartizuotomis atsparumo ugniai ribomis įrengimas vietose, kur ortakiai kerta ugnies barjerus (sienas ir lubas);
    - automatinis bendros vėdinimo išjungimas kilus gaisrui ir įsijungus dūmų vėdinimo sistemai;
    - šilumos izoliacija iš nedegių medžiagų.
    - uždengti dūmų šalinimo sistemų ortakiai ir vėdinimo sistemų tranzitiniai ortakiai antipireno kompozicija.
    Dūmų šalinimo sistema įsijungia automatiškai, kai įjungiama įspėjimo apie gaisrą sistema ir išjungiama bendra ventiliacija (jei įspėjimo sistema neveikia automatiškai, ją reikia paleisti iš rankinių iškvietimo taškų).

    Instrukcijas sudarė ____________________

    1 PRIEDAS.
    Techninės priežiūros ir eksploatacinio personalo pareigos.
    1.3.1. Objektuose visus techninės priežiūros ir profilaktinės priežiūros darbus, taip pat priešgaisrinės automatikos įrenginių techninės priežiūros darbus turi atlikti patys objekto specialistai, išklausę atitinkamą mokymą, arba pagal sutartį organizacijos, turinčios GPN valdymo organų licencija vykdyti gaisrinės automatikos įrenginių montavimo, derinimo ir techninės priežiūros darbus.
    1.3.2. Kiekviename objekte vadovo įsakymu eksploatuoti ir prižiūrėti techniškai geros būklės gaisrinės automatikos įrenginius turi būti paskirti šie darbuotojai:
    - asmuo, atsakingas už gaisrinės automatikos įrenginių eksploatavimą;
    - specialistai, apmokyti atlikti priešgaisrinės automatikos įrenginių priežiūros ir remonto darbus (nesant susitarimo su specializuota organizacija);
    - operatyvinis (pareigingas) personalas, kuris stebi įrenginių būklę, taip pat gaisro atveju iškvies ugniagesius.
    1.3.3. Priežiūros ir remonto taisyklių laikymosi, specializuotos organizacijos atliekamų darbų savalaikiškumo ir kokybės kontrolė turėtų būti patikėta asmeniui, atsakingam už gaisrinės automatikos įrenginių eksploatavimą.
    1.3.4. Asmuo, atsakingas už gaisrinės automatikos įrenginių eksploatavimą, privalo užtikrinti:
    - šių taisyklių reikalavimų laikymasis;
    - techninės priežiūros ir remonto darbų priėmimas pagal grafiką ir kalendorinis planas dirbti pagal sutartį;
    - Priešgaisrinės automatikos įrenginių geros būklės ir eksploatacinės būklės palaikymas, laiku atliekant techninę priežiūrą ir prevencinę priežiūrą;
    - techninės priežiūros ir budinčio personalo mokymas, taip pat saugomose patalpose dirbančių asmenų instruktavimas apie veiksmus, kurių reikia imtis, kai suveikia priešgaisrinė signalizacija;
    - informacija atitinkamoms dujų siurblinės kontrolės institucijoms apie visus gedimų ir įrenginių eksploatavimo atvejus;
    - Skundų pateikimas laiku: gamybinėms įmonėms - pristačius nesukomplektuotus, nekokybiškus ar neatitinkančius priešgaisrinės automatikos įrenginių ir įrangos; montavimo organizacijos – nustačius nekokybišką montavimą arba nukrypimus montuojant nuo projekto dokumentacija, nesuderintas su projekto rengėju ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros institucija; serviso organizacijos - už nesavalaikę ir nekokybišką instaliacijų ir priešgaisrinės automatikos įrangos priežiūrą ir remontą.
    1.3.5. Aptarnaujantis personalas objektas ar specialisto atstovas
    organizacijos privalo išmanyti gaisrinės automatikos įrengimo objekte struktūrą ir veikimo principą, žinoti ir laikytis šių Taisyklių bei šio įrengimo naudojimo instrukcijos reikalavimų.
    1.3.6. Asmenys, aptikę įrenginių gedimą, privalo nedelsdami apie tai pranešti budinčiam personalui, o pastarasis – už sistemos eksploatavimą atsakingam asmeniui, kuris privalo imtis priemonių nustatytiems gedimams pašalinti.
    1.3.7. Objekto techninės priežiūros personalas arba serviso organizacijos, atliekančios priešgaisrinės automatikos įrenginių techninę priežiūrą ir remontą, atstovas privalo atlikti įprastinė priežiūra laiku ir tvarkyti atitinkamą veiklos dokumentaciją, pateiktą šių Taisyklių prieduose.
    1.3.8. Draudžiama eksploatacijos metu išjungti priešgaisrinę automatinę įrangą, taip pat keisti priimtą apsaugos schemą, nederinant projektinės ir sąmatos dokumentacijos, nepatvirtintos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos teritorinio valdymo organo.
    1.3.9. Objektų administracija, atliekant techninės priežiūros ir profilaktinės priežiūros darbus, kurių vykdymas yra susijęs su įrenginių išjungimu, privalo užtikrinti įrenginių saugomų patalpų priešgaisrinę saugą kompensacinėmis priemonėmis, apie tai informuojant valdymo organus. Valstybinės priešgaisrinės tarnybos ir prireikus privačios apsaugos.
    1.3.10. Operatyvinis (pareigingas) personalas turi žinoti:
    - Instrukcijos operatyviniam (budinčiam personalui);
    - veikimo charakteristikosįmonėje įrengtų gaisrinės automatikos įrenginių įtaisai ir įranga bei jų veikimo principas;
    - įrenginių saugomų (kontroliuojamų) patalpų pavadinimas, paskirtis ir vieta;
    - priešgaisrinės automatikos įrengimo rankiniu režimu paleidimo procedūra;
    - eksploatacinės dokumentacijos tvarkymo tvarka;
    - kontrolės procedūra darbinė būklė gaisrinės automatikos įrengimas vietoje;
    - ugniagesių iškvietimo tvarka.

    2 PRIEDAS.
    Operacijų žurnalas
    Priešgaisrinės automatinės sistemos
    (Forma)
    1. Objekto, kuriame įrengta priešgaisrinė automatinė sistema, pavadinimas ir padalinio priklausomybė (nuosavybės forma).
    (sistemos tipas, paleidimo būdas)
    Adresas______________________________________________________________________
    Sistemos įdiegimo data, diegimo organizacijos pavadinimas
    ______________________________________________________________________
    Priešgaisrinės automatinės sistemos tipas
    ______________________________________________________________________
    Sistemą aptarnaujančios organizacijos (paslaugos) pavadinimas
    ______________________________________________________________________
    Telefonas______________________________________________________________________
    2. Gaisrinės automatinės sistemos charakteristikos
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    (techninės įrangos pavadinimas, išleidimo data, eksploatacijos pradžios data, kitas patikros laikotarpis)
    3.Fundamentalus elektros schema gaisrinės automatinės sistemos.
    4. Hidraulinių ir elektrinių bandymų rezultatai.
    Data Testo rezultatai Išvada Parašas

    5. Darbo ir techninės sistemos būklės priėmimas ir pristatymas:
    Priėmimo ir pristatymo data Sistemų būklė budėjimo metu Saugomų objektų pavadinimas ir sistemų, iš kurių buvo gauti signalai, tipai Pavardės, pareigas ėjusio ir perėmusio asmens parašas

    6. Priešgaisrinių automatinių sistemų gedimų ir gedimų apskaita
    Nr. Pranešimo gavimo data ir laikas Vardas
    kontroliuojamas
    patalpos Charakteris
    gedimas Priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gedimo pašalinimo data ir laikas Pastaba

    7. Priešgaisrinių automatinių sistemų priežiūros ir planinio prevencinio remonto apskaita.
    Nr Data Sistemos tipas Valdomas objektas Atliktų darbų pobūdis Atliktų darbų sąrašas Techninę priežiūrą atlikusio asmens pareigos, pavardė ir parašas Pastaba

    8.Priešgaisrines automatines sistemas aptarnaujančio personalo žinių tikrinimas

    Tikrinamo asmens vardas, pavardė, pareigos, darbo patirtis Patikrinimo data Žinių įvertinimas Inspektoriaus parašas Tikrinamo asmens parašas

    9. Gaisro automatinių sistemų įjungimo (išjungimo) apskaita ir informacija iš gaisro gesinimo institucijų

    p/n Kontroliuojamo objekto pavadinimas Gaisro automatinės sistemos tipas ir tipas Įjungimo data (išjungta) Veikimo priežastis (išjungta) Gaisro žala Sutaupytų vertybių kiekis Eksploatacijos priežastis GPN informacijos data

    10. Techninio ir eksploatacinio personalo instruktažas apie saugos priemones dirbant su priešgaisrinėmis automatinėmis sistemomis.

    p/n Instruktuojamo asmens pavardė Instruktuojamo asmens pareigos Instruktažo data Instruktuojamo asmens parašas Instruktažą vedusio asmens parašas

    3 PRIEDAS.
    Pranešimas
    apie priešgaisrinės automatinės sistemos įsijungimą (gedimą) (siunčiama į Valstybinės priešgaisrinės tarnybos teritorinį skyrių)
    1. Įmonės pavadinimas ir adresas
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    (nuosavybės tipas)
    2. Aktyvinimo arba išjungimo data__________________________________________________
    3. Kontroliuojamų patalpų charakteristikos_______________________________
    ______________________________________________________________________
    4. Suaktyvinimo arba išjungimo priežastis __________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    5.Valdymo pulto arba gaisro gesinimo sistemos tipas
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    6. Suveikiančių purkštuvų ir detektorių skaičius
    ______________________________________________________________________
    7. Sistemos gaisrinės automatinės įrangos gaisro aptikimo arba gesinimo efektyvumas___________________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    (dirbo laiku, pavėluotai ir pan.)
    8. Numatoma gaisro žala
    ______________________________________________________________________

    9. Materialinis turtas, sutaupytas dėl gaisrinės automatinės sistemos buvimo ir savalaikio veikimo__________________________________________________
    (suma, tūkst. rublių)
    10.Jei sistema sugenda, nurodykite gedimo priežastis
    ______________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________((pavardė, parašas pareigūnas)

    "_____________"______________________________ 20_____

    4 PRIEDAS.
    Darbo nuostatai
    gaisro gesinimo sistemų priežiūrai, gaisro ir
    apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija.
    Reglamentas
    vandens gesinimo sistemų priežiūra
    Darbų sąrašas Įmonės eksploatavimo tarnybos atliekamos techninės priežiūros dažnumas Specializuotų organizacijų atliekamos techninės priežiūros pagal sutartį dažnumas 1 variantas Specializuotų organizacijų techninės priežiūros dažnumas pagal sutartį 2 variantas
    Apžiūra komponentai sistema (technologinė dalis - vamzdynai, purkštuvai, atbuliniai vožtuvai, dozavimo įtaisai, uždarymo vožtuvai, manometrai, pneumatinis bakas, siurbliai ir kt.; elektrinė dalis - elektros valdymo spintos, elektros varikliai ir kt.), be pažeidimų, korozijos , purvas, nesandarumas; tvirtinimų tvirtumas, sandariklių buvimas ir kt. Kasdienis Mėnesinis Kas ketvirtis
    Stebėti slėgį, vandens lygį, uždarymo vožtuvų darbo padėtį ir kt. Kasdienis Mėnesinis Kas ketvirtis
    Pagrindinio ir atsarginio maitinimo šaltinių stebėjimas ir automatinio maitinimo perjungimo iš darbinio į atsarginio įėjimo ir atgal tikrinimas Tas pats Tas pats Tas pats
    Sistemos komponentų (technologinės dalies, elektrinės dalies ir signalizacijos dalies) darbingumo tikrinimas Tas pats Tas pats
    Prevencinis darbas Mėnesinis Kas ketvirtis Kas ketvirtis
    Tikrinamos sistemos funkcionalumas
    rankinis (vietinis, nuotolinis) ir automatinis režimai Tas pats Tas pats
    Vamzdynų plovimas ir vandens keitimas sistemoje bei rezervuaruose Kasmet Kasmet Kasmet

    Elektros grandinių izoliacijos varžos matavimas Kartą per 3 metus Kartą per 3 metus Kartą per 3 metus
    Hidraulinis ir pneumatinis vamzdynų sandarumo ir stiprumo bandymas Kartą per 3,5 metų Kartą per 3,5 metų Kartą per 3,5 metų
    Sistemos komponentų, veikiančių esant slėgiui, techninė ekspertizė Pagal Gosgortekhnadzor standartus Pagal Gosgortekhnadzor standartus Pagal Gosgortekhnadzor standartus

    Reglamentas
    priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūra
    Išorinis sistemos komponentų (valdymo pulto, detektorių, sirenų, signalizacijos kilpos) patikrinimas, ar nėra mechaninių pažeidimų, korozijos, nešvarumų, tvirtinimo stiprumo ir kt. Kasdienis Mėnesinis Kas ketvirtis
    Jungiklių ir jungiklių veikimo padėties, šviesos indikatoriaus tinkamumo naudoti, priėmimo ir valdymo įtaiso sandariklių buvimo stebėjimas Tas pats Tas pats Tas pats
    Pagrindinių ir atsarginių maitinimo šaltinių stebėjimas ir automatinio maitinimo perjungimo iš darbinio įvesties tikrinimas
    rezervas Savaitinis Tas pats Tas pats
    Sistemos komponentų (valdymo pulto, detektorių, sirenų,
    aliarmo kilpos parametrų matavimas ir kt.) Tas pats Tas pats
    Profilaktinė priežiūra Tas pats Tas pats
    Sistemos funkcionalumo tikrinimas Tas pats Tas pats
    Metrologinė prietaisų patikra Kasmet Kasmet
    Apsauginės ir darbinės įžeminimo varžos matavimas Kasmet Kasmet Kasmet

    Reglamentas
    apsaugos nuo dūmų sistemų priežiūra
    Darbų sąrašas Objekto eksploatavimo tarnybos atliekamų techninės priežiūros dažnumas Specializuotų organizacijų atliekamų techninės priežiūros pagal 1 variantą dažnumas Specializuotų organizacijų techninės priežiūros dažnumas pagal 2 sutarties variantą
    Išorinis sistemos komponentų patikrinimas (elektrinė nuotolinio valdymo pulto dalis, vietinio valdymo pulto grindų vožtuvo elektrinis skydas, pavaros, ventiliatoriai, siurbliai ir kt.);
    signalizacijos dalis - priėmimo ir valdymo įtaisai, signalizacijos kilpa, detektoriai, sirenos ir kt.), kad nebūtų pažeidimų. Korozija, nešvarumai, tvirtinimo tvirtinimo detalės, sandariklių buvimas ir kt. Kasdien Mėnesį Kas ketvirtį
    Jungiklių ir jungiklių veikimo padėties stebėjimas, šviesos indikacija ir kt. Tas pats Tas pats
    Pagrindinių ir atsarginių maitinimo šaltinių stebėjimas ir automatinis maitinimo perjungimas iš darbinio įėjimo į
    atsarginė kopija ir atgal Kas savaitę Tas pats
    Sistemos komponentų (elektrinių dalių,
    signalinė dalis) Tas pats Tas pats
    Sistemos funkcionalumo tikrinimas rankiniu (vietiniu, nuotoliniu) ir automatiniu režimais Tas pats Tas pats
    Metrologinė prietaisų patikra Kasmet Kasmet
    Apsauginio ir darbinio įžeminimo varžos matavimai Tas pats Tas pats Tas pats
    Elektros grandinių izoliacijos varžos matavimas 1 kartą per 3 metus 1 kartą kas 3 metus 1 kartą per 3 metus

    Atsisiųskite priešgaisrinės signalizacijos sistemų naudojimo instrukciją