Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės. Magistralinio dujotiekio pavojingų gamybos objektų techninės priežiūros ir remonto darbai. III. Pramonės saugos reikalavimai statybos metu,

„Rostechnadzor“ kompiuteris surenka bilietus iš visų temų atsitiktinai, todėl reikia ruoštis pagal temas

Demonstracinė testų versija

B.2.8. Magistraliniai dujotiekiai Rostechnadzor klausimais 2014 m. su nuorodomis į naujas taisykles

1. Kuriems magistraliniams vamzdynams netaikomi FNiP „Pavojingų medžiagų saugos taisyklių“ reikalavimai gamybinės patalpos magistraliniai vamzdynai"?

A) Kondensato vamzdynai.

B) Vamzdynai plačiajai frakcijai lengvųjų angliavandenilių.

B) Amoniako vamzdynai.

D) Naftos produktų vamzdynai.

FNiPNr.520 p. 1. Šios srities federalinės normos ir taisyklės pramoninė sauga Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių objektų saugos taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti darbo saugą, išvengti nelaimingų atsitikimų, gamybinių sužalojimų pavojingoje vietoje. gamybinės patalpos magistraliniai vamzdynai (toliau – HPF MT), kuriais transportuojamos pavojingos medžiagos – angliavandeniliai skystos (nafta, naftos produktai, suskystintos angliavandenilio dujos, dujų kondensatas, plačioji lengvųjų angliavandenilių frakcija, jų mišiniai) ir (arba) dujinės (dujinės) būsenos.

2. FNiP „Pavojingų pagrindinių vamzdynų gamybos įrenginių saugos taisyklės“ nėra skirtos naudoti, kai:

A) Technologinių procesų plėtra, projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija, techninės įrangos atnaujinimas, kapitalinė renovacija, pavojingų gamybinių objektų konservavimas ir likvidavimas MT.

B) Gamyba, montavimas, derinimas, priežiūra, diagnostika ir remontas techniniai prietaisai, naudojamas pavojingose ​​gamybos patalpose MT.

C) Pramoninės saugos ekspertizės atlikimas: pavojingo gamybinio objekto konservavimo, likvidavimo, techninio pertvarkymo dokumentacija; techniniai prietaisai; pastatai ir statiniai; HIF MT pramoninės saugos deklaracijos; pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas.

D) Pavojingų objektų savininkų civilinės atsakomybės draudimas.

FNiPNr.520 p. 3. Taisyklės taikomos, kai:

a) pavojingų gamybinių objektų technologinių procesų plėtra, projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija, techninis pertvarkymas, kapitalinis remontas, konservavimas ir likvidavimas;

b) pramonės gamybiniuose objektuose naudojamų techninių prietaisų gamyba, montavimas, derinimas, priežiūra, diagnostika ir remontas;

c) pramoninės saugos ekspertizės atlikimas: pavojingo gamybinio objekto konservavimo, likvidavimo, techninio pertvarkymo dokumentacija (toliau – dokumentacija); techniniai prietaisai; pastatai ir statiniai; HIF MT pramoninės saugos deklaracijos; pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas.

3. Pagal kokio norminio dokumento reikalavimus yra užtikrinama HIF MT priešgaisrinė sauga?

A) Pagal federalines normas ir reglamentus pramoninės saugos srityje „Pavojingų pagrindinių vamzdynų gamybos įrenginių saugos taisyklės“.

B) Pagal federalinį įstatymą „Techniniai reikalavimai dėl reikalavimų priešgaisrinė sauga“ 2008 m. liepos 22 d. Nr. 123-FZ.

C) Pagal federalinį įstatymą „Dėl pavojingų gamybos objektų pramonės saugos“.

D) Pagal SP 36.13330.2012 "Taisyklių kodeksas. Magistraliniai vamzdynai".

FNiPNr.520 p. 4. HPF MT priešgaisrinė sauga užtikrinama pagal 2008 m. liepos 22 d. federalinio įstatymo N 123-FZ „Gaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ (teisės aktų rinkinys) reikalavimus. Rusijos Federacija, 2008, N 30, str. 3579; 2012, N 29, str. 3997; 2013, N 27, str. 3477).

4. Kas reiškia pavojingus magistralinių vamzdynų gamybos įrenginius?

A) Tik linijinės MT dalies HPF.

B) Linijinės dalies ir aikštelės struktūrų objektai.

C) Linijinės dalies objektai, aikštelės konstrukcijos ir gamybos įrenginiai.

D) Linijinės dalies objektai ir gamybos objektai.

FNiP Nr.520 p. 5. HPF MT apima linijinės dalies įrenginius ir statybvietėje esančias konstrukcijas.

5. Kas patvirtina sukomplektuotos įrangos ir techninių prietaisų, sukurtų ir pagamintų pagal užsienio standartus, atitiktį FNiP reikalavimams ir techninius reglamentus?

A) Leidimas naudoti technines priemones pavojingose ​​gamybinėse patalpose.

B) Darbo saugos ekspertizės išvada arba atitikties techninių reglamentų reikalavimams sertifikatas.

IN) GOST R sistemos atitikties sertifikatas.

G) Gamintojų kokybės sistemų sertifikatas.

FNiPNr.520 p. 7. Pavojingose ​​gamybinėse patalpose MT naudojama visa įranga ir techniniai įrenginiai, sukurti ir pagaminti pagal užsienio standartus, jei yra gamintojo techninė dokumentacija, taip pat jei jie atitinka šių Taisyklių ir Rusijos Federacijoje galiojančių techninių reglamentų reikalavimus. , tai patvirtina pramonės saugos ekspertizės išvada arba techninių reglamentų atitikties reikalavimams sertifikatas.

TEMOS

1 tema. Bendrieji pramoninės saugos reikalavimai eksploatuojant magistralinius įrenginius vamzdynų transportavimas dujų

Federalinių normų ir taisyklių „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“ reikalavimai. Užtikrinti saugų objektų eksploatavimą magistraliniai dujotiekiai. Nelaimingų atsitikimų prevencijos ir likvidavimo reikalavimai magistraliniai naftotiekiai ir naftos produktų vamzdynai. Veiksmų planų, skirtų magistralinių vamzdynų pavojingose ​​gamybinėse patalpose lokalizuoti ir likviduoti avarijų padarinius, rengimas. Avarijų rizikos magistralinių vamzdynų pavojingose ​​gamybinėse patalpose analizė. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių konservavimas ir likvidavimas.

2 tema. Magistralinių vamzdynų įrenginių eksploatavimo pramoninės saugos reikalavimai

Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių eksploatavimo pramoninės saugos reikalavimai. Magistralinių vamzdynų eksploatavimo technologiniai reglamentai. Priežiūra Ir renovacijos darbai magistralinio dujotiekio pavojingose ​​gamybinėse patalpose. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių techninė diagnostika. Požeminių dujų saugyklų pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo pramoninės saugos reikalavimai. Magistralinių dujotiekių apsauga. Sanitarinės apsaugos zonos. Dujotiekio įrenginių saugaus eksploatavimo užtikrinimas.

3 tema. Darbo saugos reikalavimai magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių įrenginių tiesimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu

Darbo saugos reikalavimai magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių objektų tiesimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu.

2013 m. rugpjūčio 26 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimas Nr. 730 „Dėl Avarijų pavojingų gamybos objektų padarinių lokalizavimo ir pašalinimo veiksmų planų rengimo nuostatų patvirtinimo“

2013 m. lapkričio 6 d. Rostekhnadzor įsakymas Nr. 520 „Dėl federalinių normų ir taisyklių pramoninės saugos srityje patvirtinimo „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“. Įregistruotas Rusijos teisingumo ministerijoje 2013 m. gruodžio 16 d. , registracijos Nr.30605

2013 m. lapkričio 22 d. Rostekhnadzor įsakymas Nr. 561 „Dėl federalinių normų ir taisyklių pramonės saugos srityje patvirtinimo „Požeminių dujų saugyklų saugos taisyklės“. Įregistruota Rusijos teisingumo ministerijoje 2013 m. gruodžio 31 d., registracija Nr.30994

2014 m. kovo 14 d. Rostechnadzor įsakymas Nr. 102 „Dėl federalinių normų ir reglamentų patvirtinimo pramoninės saugos srityje“ Gamybos reikalavimai suvirinimo darbai pavojingose ​​gamybinėse patalpose.“ Įregistruota Rusijos teisingumo ministerijoje 2014 m. gegužės 16 d., registracijos Nr. 32308

. „Magistrinių vamzdynų apsaugos taisyklės“ (patvirtintos Rusijos Gosgortekhnadzoro 1992 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 9)

Dėl federalinių normų ir taisyklių pramoninės saugos srityje patvirtinimo „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“

Pagal 2004 m. liepos 30 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės dekretą N 401 „Dėl Federalinės aplinkos, technologinės ir branduolinės priežiūros tarnybos“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 2004, N 32, 3348 str.; 2006 m. , N 5, 544 str.; N 23, 2527 str.; N 52, 5587, 2008, N 22, 2581 str.; N 46, 5337 str.; 2009, N 6, 738; N 33, 4081 str., N 49, 5976 str., 2010, N 9, 960 str., N 26, 3350 str., N 38, 4835 str., 2011, N 6, 888 str., N 14, 1935 str. N 41, 5750 str.; N 50, 7385 str.; 2012, N 29, 4123 str.; N 42, 5726 str.; 2013, N 12, 1343 str.) Užsakau:

1. Patvirtinti prie šio įsakymo pridedamas federalines normas ir taisykles pramoninės saugos srityje „Magistralių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“.

2. Šis įsakymas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po oficialaus federalinių normų ir taisyklių paskelbimo pramoninės saugos srityje „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“.

laikinai einantis vadovo pareigas A.V. Ferapontovas

Federalinės normos ir taisyklės pramoninės saugos srityje "Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės"

I. Bendrosios nuostatos

1. Šiose federalinėse pramoninės saugos normose ir taisyklėse „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustatomi reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti pramoninę saugą, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, pramoninių sužalojimų atvejams pavojingose ​​gamyklose magistraliniai vamzdynai (toliau - HPF MT), kuriais transportuojamos pavojingos medžiagos - angliavandeniliai skystos (nafta, naftos produktai, suskystintos angliavandenilio dujos, dujų kondensatas, plačioji lengvųjų angliavandenilių frakcija, jų mišiniai) ir (arba) dujinės (dujinės) būsenos.

2. Taisyklės parengtos pagal 1997 m. liepos 21 d. federalinį įstatymą N 116-FZ „Dėl pavojingų gamybos objektų pramoninės saugos“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 1997, N 30, str. 3588; 2000, N 33, 3348 str.; 2003, N 2, 167, 2004, N 35, 3607, 2005, N 19, 1752, 2006, N 52, str. 5498; 2009, N 17, str. 21 str. 7015 str., 7025 str.; 2012, Nr. 26, 3446 str.; 2013, Nr. 9, 874 str.).

3. Taisyklės taikomos, kai:

a) pavojingų gamybinių objektų technologinių procesų plėtra, projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija, techninis pertvarkymas, kapitalinis remontas, konservavimas ir likvidavimas;

b) pramonės gamybiniuose objektuose naudojamų techninių prietaisų gamyba, montavimas, derinimas, priežiūra, diagnostika ir remontas;

c) pramoninės saugos ekspertizės atlikimas: pavojingo gamybinio objekto konservavimo, likvidavimo, techninio pertvarkymo dokumentacija (toliau – dokumentacija); techniniai prietaisai; pastatai ir statiniai; HIF MT pramoninės saugos deklaracijos; pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas.

4. HPF MT priešgaisrinė sauga užtikrinama pagal 2008 m. liepos 22 d. federalinio įstatymo N 123-FZ „Gaisrinės saugos reikalavimų techninės taisyklės“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 2008 m., N 30, str.) reikalavimus. 3579; 2012, N 29, 3997 str.; 2013, N 27, 3477 str.).

5. HPF MT apima linijinės dalies įrenginius ir statybvietėje esančias konstrukcijas.

II. Technologinių procesų plėtros pramoninės saugos reikalavimai projektuojant pavojingus magistralinių vamzdynų gamybos įrenginius

Bendrieji reikalavimai

6. Technologinio proceso plėtra, technologinės įrangos panaudojimas, uždarymo vožtuvų tipo ir jų įrengimo vietų, valdymo priemonių ir avarinės apsaugos parinkimas turi būti pagrįstas 2007 m. projekto dokumentacija/technologinių procesų pavojingumo analizės ir kiekybinės avarijų rizikos analizės rezultatų dokumentavimas, atliktas pagal VII skyrių „Technologinių procesų pavojų analizės ir magistralinių vamzdynų avarijų rizikos kiekybinės analizės reikalavimai “ šių taisyklių.

7. Pavojingose ​​gamybinėse patalpose MT naudojama visa įranga ir techniniai įrenginiai, sukurti ir pagaminti pagal užsienio standartus, jei yra gamintojo techninė dokumentacija, taip pat jei jie atitinka šių Taisyklių ir Rusijos Federacijoje galiojančių techninių reglamentų reikalavimus. , tai patvirtina pramonės saugos ekspertizės išvada arba techninių reglamentų atitikties reikalavimams sertifikatas.

8. Trasos parinkimas ir linijinių dalių objektų ir aikštelės konstrukcijų (siurblinės, kompresorių stoties, dujų skirstymo stoties, rezervuarų) išdėstymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į teritorijos gamtines ir klimato ypatybes, šalia esančių teritorijų pasiskirstymą. gyvenvietės, dirvožemio hidrogeologinės savybės, šalia esančių gamybinių įrenginių buvimas, taip pat atsižvelgiant į transporto maršrutus ir komunikacijas, kurios gali turėti įtakos Neigiama įtaka dėl pavojingų gamybos įrenginių saugos MT.

9. HPF MT linijinių ir statybinių konstrukcijų išdėstymo teritorijoje turi būti numatyta galimybė atlikti statybos ir montavimo darbus naudojant kėlimo ir specialią įrangą, taip pat įrengti įrenginių ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikšteles.

10. HPF MT linijinės dalies objektai ir statybvietės statiniai turi būti išdėstyti saugiais atstumais nuo kitų pramonės ir žemės ūkio objektų, atskirų pastatų ir statinių, gyvenamųjų, visuomeninių ir verslo zonų bei rekreacinių zonų, įrengtų pagal LR ATPK reikalavimus. Rusijos Federacijos teisės aktai.

11. HPF MT statybvietės konstrukcijoms būtina laikytis sprogimo saugos užtikrinimo reikalavimų pagal federalinių normų ir taisyklių pramoninės saugos srityje 3.1-3.3, 10.4 ir 10.5 papunkčius. Bendrosios taisyklėsįsakymu patvirtinta gaisro ir sprogimui pavojingų cheminių, naftos chemijos ir naftos perdirbimo pramonės šakų sprogimo sauga Federalinė tarnyba dėl aplinkosaugos, technologinės ir branduolinės priežiūros, 2013 m. kovo 11 d. N 96 (įregistruota Rusijos Federacijos teisingumo ministerijoje 2013 m. balandžio 16 d., registracijos Nr. 28138; Federalinių vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 2013, N 23).

12. Nesant nustatytų saugaus atstumo reikalavimų arba negalint jų laikytis, šie reikalavimai turi būti nustatyti pavojingo gamybinio objekto saugos pagrindime.

Pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas rizikos analizės požiūriu turėtų būti parengtas atsižvelgiant į šių Taisyklių VII skyriuje „Technologinių procesų pavojų analizės ir magistralinių vamzdynų avarijų rizikos kiekybinės analizės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. .

13. HPF MT linijinės dalies ir objekto konstrukcijų objektai turi būti išdėstyti atsižvelgiant į gabenamų skystų pavojingų medžiagų plitimo pavojų reljefo galimų avarijų atveju ir vyraujančią vėjo kryptį (pagal m. vėjo rožė), palyginti su netoliese esančiomis gyvenvietėmis, objektais ir perpildytose vietose.

Tiesiant naftotiekius ir naftos produktų vamzdynus šalia apgyvendintų vietovių ir pramonės įmonės esantys aukščiuose po šiais vamzdynais mažesniu nei 500 m atstumu nuo jų, kai vamzdžio skersmuo ne didesnis kaip 700 mm, ir 1000 m, kai vamzdžio skersmuo didesnis nei 700 mm, projekte turi būti numatyta techniniai sprendimai, neįskaitant dujotiekiu transportuojamos terpės patekimo į pastato teritoriją.

Darbo saugos reikalavimai projektuojant magistralinių vamzdynų linijinės dalies įrenginius

14. Projektuojant/dokumentuojant angliavandenilių transportavimo technologinius procesus (toliau – technologiniai procesai) ir renkantis įrangą HPF MT linijinei daliai reikia atsižvelgti į visų tipų apkrovas ir poveikius, kurie atsiranda statybos etapuose, pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, kapitalinio remonto, konservavimo, likvidavimo metu, taip pat nepalankios jų kombinacijos, galinčios turėti įtakos pavojingo gamybinio objekto linijinės dalies patikimumui ir saugumui.

15. Apkrovų ir poveikių nustatymas atliekamas remiantis inžinerinių tyrimų, gavusių teigiamą eksperto išvadą, rezultatais Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atliekant vamzdynų ir laikančiųjų konstrukcijų (pamatų, atramų, pagrindų) stiprumo, deformacijų ir stabilumo skaičiavimus, būtina atsižvelgti į pereinamųjų procesų (nestacionarių režimų) įtaką apkrovoms siurbiant gaminį, taip pat kaip galimus grunto savybių pokyčius vamzdyno eksploatavimo metu.

17. Pavojingiausios zonos turi būti įvardijamos kaip HPF MT dalis (vietos, esančios šalia apgyvendintų vietovių; perėjos per automobilius ir geležinkeliai; perėjimai per natūralų ir dirbtinį vandens kūnai; skyriuose, esančiuose specialiuose gamtinės sąlygos ir ypač saugomose žemėse natūralios teritorijos; didelio ir padidinto korozijos pavojaus zonos), kurioms projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos papildomos priemonės, skirtos avarijų rizikai sumažinti.

18. Techniniai sprendimai, priimti rengiant HIF MT projektinę dokumentaciją/dokumentaciją, turi užtikrinti technologinių procesų saugumą.

19. Nepriklausomai nuo klojimo būdo (požeminė, antžeminė, antžeminė tiesinė HPF MT dalis), turi būti užtikrintas patikimas ir saugus dujotiekio eksploatavimas, atsižvelgiant į reljefą, gruntą ir gamtines sąlygas. klimato sąlygos.

20. Pavojingiausiems linijinių dalių objektų ruožams projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos specialios avarijos riziką mažinančios saugos priemonės, kurių pagrindinės yra:

Didinami kategorijų reikalavimai apsauginė danga ir elektrocheminės apsaugos priemonių režimai, korozijos stebėjimo sistemų išdėstymas;

Apsauginio dėklo, betono dangos, apsauginių plokščių uždėjimas;

Klojimas tunelyje;

Papildomų pylimų ir apsauginių sienelių statyba;

Dirvožemio (bangų) stiprinimas;

Drenažo sistemų (kanalizacijų, griovių) statyba;

Dujotiekio techninės būklės stebėjimas.

Vamzdynų tiesinei daliai, skirtai plačiajai frakcijai lengvųjų angliavandenilių transportuoti, projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos specialios saugos priemonės, mažinančios pavojų gyventojams ir aptarnaujantis personalas, kurių pagrindiniai yra:

Dujotiekio sienelės storio didinimas;

Vamzdyno skersmens apribojimas yra ne didesnis kaip 400 mm;

Dujotiekio gylio didinimas;

Papildomi reikalavimai vamzdžių metalui pagal stiprumą, vamzdžio korpuso atsparumą plastiško lūžio plitimui ir atsparumą įtrūkimams;

Nuolatinis dujotiekio techninės būklės stebėjimas, pagrįstas dažnesne vidine diagnostika, pašalinant nepriimtinus defektus.

21. Techniniai HPF MT linijinių konstrukcijų sprendimai turi užtikrinti vamzdyno judesių kompensavimą dėl temperatūros pokyčių ir vidinio slėgio poveikio.

22. HPF MT linijinėse konstrukcijose naudojamos apsaugos priemonės galimi tipai apsauga nuo korozijos turi užtikrinti be problemų (dėl korozijos) HPF MT veikimą pagal projektinėje/dokumentacijoje nustatytas sąlygas ir tarnavimo laiką.

Antikorozinės apsaugos būdai ir priemonės turi būti nustatyti projektinėje dokumentacijoje, kuri užtikrina apsaugą nuo išorinės (atmosferinės) ir požeminės korozijos, korozijos dėl klaidžiojančių ir indukuotų srovių.

23. Dujotiekio ertmės valymo, diagnostinių darbų ir transportuojamų terpių (medžiagų) atskyrimo technologiniai procesai turi užtikrinti saugų pavojingų gamybinių objektų MT darbą.

24. HPF MT linijinės dalies objektuose įrengti uždarymo vožtuvai turi užtikrinti nuotolinio ir vietinio (automatinio ir (arba) rankinio) technologinio proceso išjungimo galimybę tiek projektinėmis eksploatavimo sąlygomis, tiek įvykus avarijai. arba incidentas, įskaitant dujotiekio atkarpų atskyrimą.

25. Slėginių magistralinių dujotiekių HŠF uždarymo vožtuvų armatūra ir vamzdynai projektinėje dokumentacijoje turi būti numatyti požeminėje versijoje su antžeminiu vožtuvo pavaros išvadu.

26. Apsaugos nuo slėgio, viršijančio projektinę vertę, priemonės turi užtikrinti savalaikį slėgio išleidimą, kad būtų užtikrintas saugus technologinio proceso veikimas.

27. Vežant didelio klampumo skystuosius angliavandenilius, projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta Šilumos izoliacija vamzdynai ir siurbiamo produkto šildymo sistema, užtikrinanti stabilų siurbimo režimą darbo sąlygomis.

28. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti apibrėžti vamzdynų, jungiamųjų detalių, jungiamųjų detalių reikalavimai slėgio dydžiams ir stiprumo bei sandarumo bandymų trukmei.

29. Povandeninėse perėjose per vandens užtvaras projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta naudoti technines priemones, neleidžiančias dujotiekiui išplaukti į viršų.

30. Priemonės, apsaugančios nuo plūduriavimo, įskaitant atitinkamų techninių priemonių naudojimą, turi būti numatytos projektinėje dokumentacijoje / dokumentacijoje taip pat ir klojant. požeminiai vamzdynai srityse, kuriose yra aukštas lygis požeminis vanduo ir ilgalaikis potvynių vandens užtvindymas.

31. Užtikrinti dujinių ar suskystintųjų angliavandenilių transportavimo požeminių vamzdynų sankryžų atkarpose technologinio proceso saugumą, geležies ir automobilių keliai bendras naudojimas I-V kategorijos projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti specialūs sandarumo kontrolės techniniai sprendimai.

32. Magistralinių dujotiekių pavojingų gamybinių objektų projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti saugūs dujų išleidimo įtaisai, atskirti uždaromaisiais vožtuvais, tos pačios kategorijos ir tokio pat darbinio slėgio kaip ir magistraliniame dujotiekyje.

33. Techniniuose sprendiniuose HPF MT projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, įskaitant technologinius reglamentus, instrukcijas, turi būti numatyta galimybė išvalyti vamzdynų ertmę po tiesimo, rekonstrukcijos, techninės pertvarkymo ir kapitalinio remonto bei vandens pašalinimo po hidrobandymo.

34. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta speciali techninėmis priemonėmis, atsparus išoriniam elektrostatinių iškrovų ir elektromagnetinių laukų poveikiui ir užtikrinantis nuolatinį nuotolinio valdymo pultas nutekėjimų aptikimas ir neteisėtas priėjimas prie techninių prietaisų tinkamomis HIF MT veikimo sąlygomis.

Neteisėta prieiga prie automatizuota sistema turi būti neįtraukiami nuolatinio nuotolinio nuotėkio aptikimo ir uždarymo vožtuvai.

35. MT HPF projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta saugi MT LPB linijinės dalies antžeminių įrenginių techninė priežiūra ir remontas.

Darbo saugos reikalavimai projektuojant magistralinių vamzdynų statinius vietoje

36. Siurblinių ir kompresorinių stočių siurblinių ir dujų siurblinių agregatų projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti techniniai sprendimai, kuriuose atsižvelgiama į temperatūros, dinaminių ir vibracinių apkrovų kompensavimą.

HPF MT objekto konstrukcijose naudojamos apsaugos nuo galimų korozijos tipų priemonės turi užtikrinti be problemų (dėl korozijos) HIF MT veikimą pagal projektinėje/dokumentacijoje nustatytas sąlygas ir tarnavimo laiką. .

37. Įranga ir vamzdynų priedai, įrengtas be pastogės (atvirame ore), turi užtikrinti saugų pavojingų pramonės objektų MT eksploatavimą atitinkamose klimato regionas jų paraiškas.

38. Įrenginių, vamzdynų ir stebėjimo bei valdymo sistemų projektavimas ir išdėstymas turi užtikrinti galimybę stebėti jų techninę būklę pagal 2008 m. technologinius reglamentus jų eksploatavimas ir priežiūra.

39. Oro taršai gamybinėse patalpose ir atviros aikštelės konstrukcijų darbo zonoje kontroliuoti, automatinio nuolatinio dujų monitoringo priemonėse turi būti pavojaus signalas, kuris įsijungia pasiekus didžiausias leistinas vertes ir išduodant signalus į proceso valdymo ir avarinės apsaugos sistemą. Tuo pačiu metu visi užteršimo dujomis atvejai turi būti registruojami prietaisais su automatiniu registravimu ir turi būti dokumentuojami.

Analizatorių įrengimo vietos ir jutiklių ar mėginių ėmimo įtaisų skaičius turi būti nustatytas projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, atsižvelgiant į norminių techninių dokumentų reikalavimus dėl dujų valdymo jutiklių išdėstymo.

40. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta objekto statinių įrenginių ir vamzdynų apsauga nuo perteklinis slėgis, įskaitant vandens plaktuką.

41. Naudojamas slėgio reguliavimo būdas turi užtikrinti veikimą siurblinės esant slėgiui, kuris palaikomas jam nustatytose ribose. Viršslėgio valdymo ir apsaugos sistemos turi nuolat stebėti slėgį siurblinių išleidimo angoje ir neleisti, kad išėjimo slėgis viršytų reguliuojamą vertę.

42. Naudota įranga, vamzdžiai, jungiamosios detalės, flanšinės jungtys ir jungiamosios detalės ant kompresorinių stočių įsiurbimo ir išleidimo linijų turi užtikrinti saugų jų veikimą esant didžiausiam projektiniam išleidimo slėgiui.

43. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta galimybė išjungti kiekvieną kompresorinės stoties dujų siurbimo agregatą naudojant uždaromuosius vožtuvus su nuotoliniu būdu valdoma pavara.

44. Kompresorinėse stotyse turi būti sistemos saugiam dujų išleidimui iš apsauginių vožtuvų, drenažo ir prapūtimo linijų. Neleidžiama derinti valymo, išleidimo linijų ir dujų išleidimo linijų iš apsauginių vožtuvų sistemų.

Būtinybė įrengti separatorių skystai fazei ir mechaninėms priemaišoms atskirti nuo išleidimo linijų turėtų būti pagrįsta projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.

Dujų išleidimo sistemos turi sudaryti saugias sąlygas dujų sklaidai, atsižvelgiant į vietines klimato sąlygas, įskaitant vėjo rožes.

45. Kompresorinėse stotyse reikia numatyti dujotiekių ir įrenginių prapūtimą inertinėmis dujomis (garais).

46. ​​Kompresorinėje stotyje turi būti įrengta skysčių ir mechaninių priemaišų surinkimo sistema (prietaisai).

47. Technologinė įranga dujų skirstymo stotis turi būti suprojektuota tiekiamo dujotiekio-išvado darbiniam slėgiui, išskyrus atvejus, kai naudojami dujų slėgio reguliatoriai su uždaromuoju vožtuvu (uždarymo vožtuvu ir reguliatoriumi) ir įrengiant papildomą apsauginis vožtuvas priešais vožtuvo mazgą prie dujų paskirstymo stoties išleidimo angos kiekvienoje redukcijos linijoje.

48. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta HPF MT aikštelės konstrukcijų pastatų, konstrukcijų ir išorinių įrenginių apsauga nuo atmosferos elektros apraiškų (žaibo apsauga).

Kranų platformų ir aikštelės konstrukcijų apsaugą nuo žaibo su antžemine įranga, kurioje nėra kvėpavimo įrangos ar saugių dujų išleidimo įrenginių, galima užtikrinti prijungus prie įžeminimo kilpos.

49. Renkantis elektros įrangą į sprogimui atspari versija Reikėtų vadovautis pavojingų zonų klasifikacija. Pavojingų zonų klasės ir dydžiai turi būti nustatyti ir nurodyti projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.

50. Siurblinių ir cisternų parkų išdėstymas, įrengimų išdėstymas ir klojimas proceso vamzdynai privalo užtikrinti pavojingų medžiagų nuotėkio lokalizavimą, surinkimą ir šalinimą.

III. Darbo saugos reikalavimai pavojingų magistralinių vamzdynų gamybos objektų tiesimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu

51. Pavojingų pramonės gamybinių objektų statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, konservavimo ir likvidavimo priemones leidžiama įgyvendinti tik gavus teigiamą projektinės dokumentacijos valstybinės ekspertizės arba pramonės saugos dokumentacijos ekspertizės išvadą ir gavus leidimą. atlikti šiuos darbus miestų planavimo veiklos ir pramonės saugos srities teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Visuose pavojingų gamybinių objektų MT statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto etapuose turi būti vykdoma konstrukcijų, gaminių, medžiagų, įrenginių ir techninių prietaisų įvežamoji kontrolė, taip pat darbų ir visų technologinių operacijų kokybės kontrolė. organizuotas.

Gaunamo patikrinimo rezultatai turi būti įrašomi į gaunamų patikrinimų žurnalą, surašant patikrinimo aktą.

53. Nustačius nukrypimų nuo projektinei/dokumentacijai keliamų reikalavimų, nustačius projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje nenumatytų medžiagų panaudojimo faktus, darbų tvarkos ir kokybės pažeidimus, statybos ir montavimo darbai turi būti sustabdyti, o nustatyti defektai turi būti pašalinti.

54. Atliekant suvirinimo ir montavimo darbus pavojingose ​​gamybinėse patalpose MT, turi būti įtrauktos organizacijos, turinčios teisę (atestuotos) atlikti tokius darbus. Suvirinimo technologija, suvirinimo medžiagos o įranga, skirta naudoti pavojingų gamybinių objektų MT statybai, rekonstrukcijai, techninei pertvarkymui ir kapitaliniam remontui, turi būti suderinta su užsakovu ir nustatyta tvarka sertifikuota.

Darbuotojai, tiesiogiai vadovaujantys ir atliekantys suvirinimo darbus, turi būti atestuoti pagal Suvirintojų ir suvirinimo specialistų atestavimo taisykles, patvirtintas Rusijos Federalinės kalnakasybos ir pramonės priežiūros dekretu, 1998 m. spalio 30 d. N 63 (įregistruotas Teisingumo ministerijos). Rusijos Federacija 1999 m. kovo 4 d., registracija N 1721; Federalinių vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 1999, N 11-12), su pakeitimais, padarytais Federalinės aplinkos, technologijų ir branduolinės priežiūros tarnybos spalio 17 d. 2012 N 588 (įregistruota Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2012 m. lapkričio 23 d., registracijos Nr. 25903; Rusijos laikraštis, 2012, N 283), ir Suvirintojų ir suvirinimo specialistų atestavimo technologiniai nuostatai, patvirtinti Rusijos Federalinės kasybos ir pramonės priežiūros 2002 m. birželio 25 d. nutarimu N 36 (įregistruoti Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2002 m. 2002 m. liepos 17 d., registracijos Nr. 3587; Federalinių vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 2002, N 32, su pakeitimais, padarytais Federalinės aplinkos, technologijų ir branduolinės priežiūros tarnybos įsakymu, 2012 m. spalio 17 d. N 588 (registruotas: Rusijos Federacijos teisingumo ministerija, 2013 m. lapkričio 23 d., registracijos Nr. 25903; Rossiyskaya Gazeta, 2012, N 283).

55. Pavojingų gamybinių objektų MT statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu padarytų suvirintų jungčių kokybės kontrolė taikoma neardomaisiais bandymų metodais. Suvirintų jungčių kontrolės apimtį ir būdus turi nustatyti projektinė dokumentacija/dokumentacija.

56. Pavojingų gamybinių objektų MT rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto darbų poreikis, laikas ir atlikimo būdai nustatomi remiantis projektine/dokumentacija, pagrįsta nepertraukiamo pavojingo gamybinio objekto eksploatavimo užtikrinimo sąlygomis. MT ir pramonės saugos reikalavimai.

57. Sprendimas dėl pavojingų gamybinių patalpų MT kapitalinio remonto darbų laiko, metodų ir apimčių sprendžiamas atsižvelgiant į rezultatų analizę. išsamus tyrimas ir pavojingų pramonės objektų eksploatavimo laikas MT.

58. Rekonstrukcijos, techninės įrangos atnaujinimo ir kapitalinio remonto darbai turėtų prasidėti baigus parengiamoji veikla, rangovo objektų priėmimas ir eksploatuojančios organizacijos vadovybės raštiškas leidimas atlikti darbus.

59. Prieš pradėdami HPF MT linijinių konstrukcijų rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto darbus, darbų gamintojai privalo apie tai pranešti organizacijoms (savininkams), eksploatuojančioms statinius, esančius tame pačiame techniniame koridoriuje su HPF MT, taip pat institucijas. , apie darbo pradžią ir laiką vietos valdžia.

60. HPF MT linijinės dalies objektai baigus statyti, rekonstruoti, techniškai atnaujinti ir kapitališkai remontuoti turi būti išbandomi dėl tvirtumo ir sandarumo pagal projektinės dokumentacijos/dokumentacijos reikalavimus.

HPF MT linijinės dalies objektai turi būti valomi ir tikrinami naudojant vamzdžio valymo ir diagnostikos priemones (vamzdžiams, kurių skersmuo 300 mm ir didesnis). Ertmių valymo, tiesioginės diagnostikos ir testavimo būdus, parametrus ir schemas projektavimo organizacija nustato projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, statybos organizavimo projekte, specialioje darbo instrukcijas ertmių valymui ir stiprumo bei sandarumo tikrinimui.

61. Hidraulinio stiprumo bandymų ir sandarumo bandymų metu naudojamos skystos darbo terpės (vanduo ir kiti nedegūs skysčiai); pneumatinių bandymų metu - dujinės darbo terpės (oras, inertinės dujos, gamtinės dujos).

Dujinių darbo terpių naudojimas turi būti pagrįstas eksploatuojančios organizacijos patvirtintoje bandymų dokumentacijoje.

Taikymas gamtinių dujų magistralinių dujotiekių bandymams turi būti pagrįsti ir apie priimtus sprendimus turi būti pranešta federalinei vykdomajai institucijai pramonės saugos srityje.

62. Esant minusinei temperatūrai aplinką arba nesugebėjimas suteikti reikalinga suma skystis darbo aplinka Norint atlikti hidraulinius bandymus, leidžiama patikrinti HPF MT linijinės dalies stiprumą ir sandarumą dujinėmis darbo terpėmis. Bandymo metodas turi būti pagrįstas projektiniais dokumentais.

63. Užbaigus MT HPF statybą, rekonstrukciją, techninį pertvarkymą ir kapitalinį remontą, stiprumo ir sandarumo bandymus, atlikti išsamų MT HPF bandymą.

64. HPF MT linijinių konstrukcijų užpildymas angliavandeniliais ir jo veikimas užpildžius 72 valandas yra laikomas visapusišku HPF MT linijinės struktūros išbandymu. Užpildymas ir išsamus testavimas atliekamas pagal instrukcijas (veiksmų planą).

65. Prieš pradedant eksploatuoti ir visapusiškai tikrinant, magistralinio vamzdyno pavojingoje gamybinėje patalpoje pagal personalo grafiką turi būti įdarbinti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojai.

66. Iki HPF MT paleidimo pradžios darbo vietose turi būti įrengta reikiama dokumentacija, medžiagų atsargos, atsarginės dalys, įranga, asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės pagal nustatytus standartus.

IV. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių eksploatavimo pramoninės saugos reikalavimai

Magistralinių vamzdynų eksploatavimo technologiniai reglamentai

67. HIF MT yra parengti technologiniai eksploatavimo reglamentai, apibrėžiantys patikimo ir saugaus technologinio proceso eksploatavimo organizavimo tvarką, kuri turi atitikti projektinius sprendinius, faktines charakteristikas, HIF MT eksploatavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Rusijos Federacija pramonės saugos ir norminių techninių dokumentų srityje.

68. Pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo technologiniai reglamentai turėtų apimti:

Pavojingų gamybinių objektų techninės charakteristikos MT, statybvietės konstrukcijų įranga ir pumpuojamų angliavandenilių savybės;

OPO MT angliavandenilių transportavimo proceso technologiniai būdai;

HPF MT vamzdynų ir įrangos sandarumo (vientisumo) stebėjimo tvarka;

Nuotėkio nustatymo procedūra;

Technologinio proceso valdymo tvarka;

Siurbiamų angliavandenilių priėmimo, pristatymo ir apskaitos tvarka;

HPF MT tiesinės dalies ir statybvietės konstrukcijų scheminės ir technologinės diagramos (grafinė dalis);

Suspaustas išilginis HPF MT linijinės dalies profilis (grafinė dalis);

Pavojingiausių zonų sąrašas ir charakteristikos;

Pavojingose ​​gamybinėse patalpose naudojamų techninių įrenginių sertifikuotos charakteristikos MT;

Sąrašas privalomų technologinių ir gamybos instrukcijos užtikrinti saugų technologinio proceso vykdymą, techninę priežiūrą, taip pat darbuotojų veiksmus avarinėse situacijose ir incidentuose;

Skyrius apie saugus veikimas gamyba.

69. Technologiniai reglamentai turi būti parengti prieš pradedant eksploatuoti HPF MT ir peržiūrėti, pasikeitus pramonės saugos reikalavimams, technologinio proceso parametrams ar kitais Rusijos Federacijos teisės aktuose numatytais atvejais pramonės saugos srityje. .

Magistralinio dujotiekio pavojingų gamybos objektų techninės priežiūros ir remonto darbai

70. Pavojingų gamybinių objektų MT techninės priežiūros metu atliekamų darbų apimtį ir dažnumą turi nustatyti projektinė dokumentacija/dokumentai, pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo technologiniai reglamentai MT, vamzdžių, medžiagų gamybos įmonių norminiai ir techniniai dokumentai. ir įranga.

71. Eksploatacijos metu turi būti užtikrinama pavojingų gamybinių objektų techninės būklės kontrolė naudojant reikalingi metodai techninė diagnostika, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios dujotiekį projektiniuose aukščiuose jo poslinkio atveju.

72. Pavojingų gamybos objektų MT, esančių tame pačiame techniniame koridoriuje su kitais, linijinių konstrukcijų remonto tvarka ir laikas. inžinerinės komunikacijos arba dėl jų kirtimo reikia susitarti su šias komunikacijas valdančiomis organizacijomis.

73. Remonto darbų vietoje būtina kontroliuoti degiųjų garų ir dujų kiekį ore. darbo zona arba patalpas naudojant automatinę signalizaciją.

Stebėjimo dažnumas nurodytas instrukcijose, įskaitant privalomą aplinkos stebėjimą prieš pradedant darbą ir po kiekvienos pertraukos, trunkančios mažiausiai vieną valandą.

74. Jei oras darbo zonoje viršija nustatytas gabenamam produktui didžiausių leistinų koncentracijų dydžius, remonto darbai atliekami priemonėmis. asmeninė apsauga kvėpavimo organai.

75. Suvirinimo ir kitų karštųjų darbų atlikimo vietoje degių garų ir dujų koncentracija neturi viršyti 20 procentų apatinės liepsnos plitimo koncentracijos ribos.

76. Visi pakeitimai, susiję su HPF MT objektų statyba, vamzdynų sankryžomis su kitos paskirties komunikacijomis, taip pat projektiniai ŽŪP MT linijinių konstrukcijų pakeitimai turi būti atliekami pagal projektinę dokumentaciją ir laiku įtraukti į eksploatacinius ir -sustatyta dokumentacija.

77. Eksploatuojanti organizacija, siekdama kontroliuoti trasą ir greta esančią teritoriją, nustatyti veiksnius, keliančius grėsmę HPF MT linijinių konstrukcijų eksploatavimo patikimumui ir saugumui, eksploatuojanti organizacija privalo užtikrinti periodinį HPF MT linijinių konstrukcijų patruliavimą. .

78. Naudotas Skirtingos rūšys patruliavimas dujotiekio trasoje: ėjimas, važiavimas, oro patruliavimas.

79. HPF MT linijinių konstrukcijų patruliavimo trasoje dažnumas ir būdai nustatomi atsižvelgiant į konkrečias eksploatavimo sąlygas, dujotiekių techninę būklę, dujotiekio klojimo vietos charakteristikas, gamtos veiksniai turinčios įtakos dujotiekio eksploatavimo saugai.

Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių techninė diagnostika

80. Saugumo užtikrinimo tikslais, nustatant pavojingų pramonės objektų MT faktinę techninę būklę, jų tolesnio eksploatavimo projektiniais technologiniais režimais galimybę, apskaičiuoti leistiną slėgį, poreikį sumažinti leistiną darbinį slėgį ir pereiti prie žemesnių technologinių. režimai arba remonto poreikis, tiksliai nustatant jo įgyvendinimo vietas ir pratęsiant periodinę techninę diagnostiką, turėtų būti atliekama HPF MT eksploatacijos metu.

81. Diagnozės laikas ir metodai nustatomi atsižvelgiant į pavojingo gamybinio objekto MT linijinės dalies sekcijų, pavojingos gamybinės patalpos MT objekto konstrukcijų konstrukcijų ir techninių prietaisų pavojingumą ir techninę būklę, taip pat į MT. atsižvelgiant į projektavimo ir (arba) normatyvinės ir techninės dokumentacijos nustatytus eksploatacinius rodiklius (eksploatavimo trukmę, išteklius).

82. Remiantis techninės diagnostikos rezultatais, pagal HPF MT eksploatavimo norminę ir techninę dokumentaciją nustatoma leistino darbinio slėgio vertė.

Dokumentas, patvirtinantis leistino darbinio slėgio vertę HPF MT eksploatacijos metu, yra leistino darbinio slėgio vertės patvirtinimo forma (toliau – forma).

83. Eksploatacijos metu saugiai leistino darbinio slėgio dydžiui patvirtinti surašomas blankas:

a) įrenginiai, pradėti eksploatuoti užbaigus statybą ar rekonstrukciją;

b) esamus įrenginius, kuriuose buvo atliekami avariniai atstatymo ar remonto darbai, kuriems reikia sumažinti darbinį slėgį daugiau nei 20 procentų;

c) eksploatavimo įrenginiai, kuriuose buvo pakeistas leistinas darbinis slėgis.

84. MT pavojingos gamybinės patalpos formoje turi būti nurodyta informacija apie MT pavojingos gamybinės patalpos vietą (sekcijų numerį), leistino slėgio dydį, taip pat informaciją apie būtinybę jį užtikrinti. saugos įtaisai apriboti darbinį slėgį.

Forma užpildoma prieš pradedant eksploatuoti HPF MT.

85. Forma kartu su eksploatacine ir projektine dokumentacija/dokumentacija, bandymų rezultatais, defektų aptikimu, patikrinimais, slėgio diagramomis ir stiprumo skaičiavimais, kurių pagrindu buvo nustatyta leistino darbinio slėgio vertė, saugoma VĮ archyve. veikianti organizacija.

86. Eksploatuojanti organizacija privalo atlikti visą gyvenimo ciklas(iki MT pavojingos gamybinės patalpos likvidavimo) MT pavojingos gamybinės patalpos vamzdynų ir įrenginių periodinės apžiūros.

87. Patikrinimo dažnumą, išsamumą ir tvarką, kontrolės būdus ir priemones nustato eksploatuojanti organizacija, atsižvelgdama į:

Duomenys apie MT statybą;

Techninė būklė;

Veikimo sąlygos (trukmė, technologinis režimas);

Prekiaujamos prekės savybės;

Vietos zonos ypatumai (apsaugos zonų buvimas, pavojingiausios zonos).

88. Kada technine diagnostika tiesinės HPF MT dalies vamzdynuose būtina numatyti šių tipų darbus:

In-line defektų aptikimas perduodant tiesioginius diagnostikos įrankius;

Išorinių defektų nustatymo tyrimas naudojant neardomuosius testavimo metodus;

Izoliacinių dangų būklės įvertinimas.

89. Į HPF MT objekto įrenginių įrangos techninės būklės vertinimą turėtų būti įtraukta:

Išorinis patikrinimas eksploatacijos metu;

Pilna techninė apžiūra eksploatacijos nutraukimo režimu (laikina arba ilgalaikė).

Prieš tikrinant įrangą ir išimant ją iš eksploatacijos, būtina atlikti parengiamuosius veiksmus: ištuštinti, išvalyti ir degazuoti (jei reikia).

90. Remiantis rezultatais techninė apžiūra sudaryti pavojingų gamybinių objektų remonto (įskaitant kapitalinį remontą) grafiką MT.

V. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo pramoninės saugos reikalavimai

91. Pavojingų gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo techninės priemonės vykdomos pagal dokumentaciją, gavus teigiamą šios dokumentacijos pramoninės saugos ekspertizės išvadą Rusijos Federacijos pramonės srities teisės aktų nustatyta tvarka. saugumo.

92. Remiantis pavojingų pramonės gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo dokumentacija, sudaromas organizacinių ir techninių priemonių, skirtų pavojingų pramoninės gamybos objektų konservavimui ir likvidavimui, sąrašas, jų įgyvendinimo tvarka ir būdai, sudėtis ir apimtis. darbo, priešgaisrinės saugos, darbo apsaugos ir aplinkos sauga, taip pat atliekamų darbų dokumentavimas, įskaitant kontrolės tvarką, ataskaitų teikimą ir darbų atlikimo terminus.

93. HPF MT įrangos tinkamumui ir darbingumui palaikyti turi būti imamasi priemonių kompleksui išsaugoti ir organizuojamas jo techninis aptarnavimas.

94. Laikotarpio, kuriam MT HIF nutraukiamas eksploatuoti, trukmė, buvimo rezerve sąlygos (nagis ar periodinis įjungimas, siekiant išlaikyti darbinė būklė OPO MT) turi įdiegti eksploatuojanti organizacija.

95. Darbų atlikimo tvarkai nustatyti, atsižvelgiant į galiojančių norminių teisės aktų ir norminių techninių dokumentų reikalavimus, rengiamos Naminių pavojingų gamybinių objektų priežiūros ir remonto instrukcijos.

96. Pavojingus gamybinius įrenginius MT pašalinti nuo natrio ir pradėti eksploatuoti, jie vystomi darbo programa nurodant darbų sąrašą, jų atlikimo tvarką ir laiką.

97. Pasitraukiant iš drugio, turi būti atlikta HPF MT vamzdynų ir įrangos apžiūra, apžiūra, mėginių ėmimas ir bandymai pagal norminių teisės aktų ir norminių techninių dokumentų reikalavimus.

98. Eksploatuojanti organizacija, pašalindama pavojingą gamybinį objektą nuo natrio, surašo objekto atidavimo eksploatuoti aktą su atliktų darbų sąrašu po pavojingos gamybinės patalpos bandomojo eksploatavimo 72 valandas.

99. Visi pavojingų gamybinių objektų likvidavimo darbai turi būti atliekami pagal pavojingų gamybinių objektų likvidavimo dokumentacijos reikalavimus.

100. Prieš pradedant likviduojamų pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo nutraukimo darbus, turi būti atlikti šių įrenginių vamzdynų ir įrenginių atlaisvinimo nuo angliavandenilių darbai.

Vamzdynų ir įrenginių išleidimo metu angliavandenilių išleidimas į aplinką neleidžiamas.

101. Pabaigus pavojingų gamybinių objektų likvidavimą, išlaisvintos teritorijos turi būti susigrąžintos.

VI. Nelaimingų atsitikimų prevencija ir reagavimas

102. Pavojingų gamybinių objektų be avarijų eksploatavimo, avarijų poveikio gyventojams ir aplinkai ribojimo bei pasirengimo veiksmams avarijos padarinių lokalizavimo ir šalinimo veiksmams, visuma patvirtinimas. pavestas pavojingą gamybos įrenginį eksploatuojančiai organizacijai.

103. Prevencinės veiklos planavimas ir įgyvendinimas galimos avarijos ir užtikrinti nuolatinį pasirengimą lokalizuoti ir pašalinti avarijos pavojingame pramoniniame objekte padarinius MT turėtų būti patikėta eksploatuojančiai organizacijai, įskaitant:

Kūrimas organizacinė struktūra su pareigų ir atsakomybės paskirstymu tarp techninių tarnybų ir pareigūnų;

Reikalingos dokumentacijos (programų, planų, įsakymų, nuostatų, instrukcijų), reglamentuojančių darbuotojų veikimo įvykus nelaimei, rengimas;

Techninių prietaisų būklės stebėjimas;

Apsaugos sistemų įrengimas;

Stebėjimo, perspėjimo, ryšio, avarinės apsaugos sistemų ir priemonių įrengimas ir normalaus jų veikimo užtikrinimas;

Organizuoti nuolatinio darbuotojų švietimo ir mokymo (įskaitant mokymus) veiksmams įvykus nelaimingam atsitikimui sistemą;

Būtinųjų formavimas finansiniai ištekliai ir materialiniai ištekliai avarijų padariniams lokalizuoti ir likviduoti.

104. Eksploatuojanti organizacija įpareigota apriboti darbo režimą arba sustabdyti pavojingo gamybinio objekto MT eksploatavimą, jei nustatomi avarijos ar incidento požymiai, jei tai kelia grėsmę darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų gyvybei ir sveikatai. vakarėliams.

105. ŽŪP MT linijinėms ir vietoje esančioms konstrukcijoms eksploatuojanti organizacija parengia avarijų padarinių lokalizavimo ir pašalinimo veiksmų planus, kuriuose turi būti numatyti personalo veiksmai siekiant užkirsti kelią avarijoms, o joms įvykus – lokalizuoti ir sumažinti jų sunkumą. pasekmių, taip pat technines sistemas ir tam naudojamas priemones.

106. Pavojingų pramonės gamybos objektų avarijų padarinių lokalizavimo ir pašalinimo veiksmų planai rengiami Rusijos Federacijos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 26 d. dekretu N 730 „Dėl plėtros taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. veiksmų planų, skirtų avarijų pavojingose ​​gamybos įmonėse padariniams lokalizuoti ir pašalinti“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 2013 m., Nr. 35, 4516 str.).

107. Pavojingiems gavybos objektams MT, kurie tvarko naftą ir naftos produktus, jei yra pavojus, kad išsiliejimas išplis už pavojingos gavybos objekto ribų, MT turi būti parengtas ir patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės dekreto nustatyta tvarka. 2000 m. rugpjūčio 21 d. N 613 „Dėl skubių priemonių naftos ir naftos produktų avariniam išsiliejimui užkirsti ir likviduoti“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 2000, Nr. 35, str. 3582; 2002, Nr. 16, str. 1569), naftos ir naftos produktų išsiliejimų prevencijos ir likvidavimo planai.

VII. Technologinių procesų pavojų analizės ir magistralinių vamzdynų avarijų rizikos kiekybinės analizės reikalavimai

Bendrosios nuostatos

108. Technologinių procesų pavojų analizė, kiekybinė rizikos analizė ir kiti avarijų, susijusių su transportuojamų angliavandenilių išmetimu, rizikos analizės metodai yra HPF MT pramonės saugos deklaracijos, saugos pagrindimo, rizikos valdymo ir pramoninės saugos valdymo sistemos dalis.

109. Atliekant rizikos analizę, atsižvelgiama į:

Gabenamo produkto sprogimo ir gaisro pavojus bei toksinės savybės;

Išorinė antropogeninė įtaka (įskaitant iš gretimų objektų, susikirtimų su transporto maršrutais, galimi neleistini čiaupo į dujotiekį ir sabotažas);

Galimos vidinės ir išorinės korozijos apraiškos;

Galimi technologinių parametrų nukrypimai nuo norminių dydžių;

Mechaninės saugos (atsparumo apkrovoms ir smūgiams), MT pavojingos gamybinės patalpos ir MT pavojingoje gamyboje naudojamų techninių įrenginių patikimumo rodikliai (medžiagos stiprumo charakteristikos, vamzdžio sienelių storis, gamybos technologija, transportavimo ir laikymo sąlygos statybos metu) ;

Konstrukcinės ir technologinės saugos priemonės (apsauga nuo perteklinio slėgio, įskaitant vandens plaktuką, priemonės, apsaugančios nuo hidrato susidarymo ant dujotiekių, nuotėkio aptikimo sistemų ir telemechanikos efektyvumas, galimybė prarasti dujotiekio padėties stabilumą, priešgaisrinės užtvaros);

Išoriniai gamtos poveikiai (žemės drebėjimai, nuošliaužos, grunto sąlygos, apledėjimas, kiti hidrometeorologiniai, seisminiai ir geologiniai pavojai);

Pavojingų gamybinių objektų statybos, eksploatavimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, kapitalinio remonto, konservavimo ir likvidavimo metu galimų padarinių aplinkai poveikis, įskaitant aplinkos taršą, derlingo dirvožemio sluoksnio, augalinės dangos, kraštovaizdžio sutrikdymą;

Avarijų žalingi veiksniai (pavojingų medžiagų išmetimas, techninių prietaisų, konstrukcijų sunaikinimas, sprogimas, terminis, toksinis pažeidimas, skeveldrų išsibarstymas, aplinkos tarša), taip pat derlingo dirvožemio sluoksnio ir augalijos ardymo galimybė lokalizuojant avarijas. ir jų padarinių likvidavimas;

Avarijų ir incidentų pavojingose ​​gamybinėse patalpose pasekmių įtaka kaimyninėms gamybos įmonėms, gyvenvietės, vandens imtuvai, gamtos rezervatai ir kiti aplinkai pažeidžiami objektai.

110. Pavojingų gamybos objektų rizikos analizės metodai turi būti pagrįsti pagal Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimus pramonės saugos srityje.

111. Pavojingo gamybinio objekto eksploatavimo pavojingumą lemia veiksnių kompleksas, kuriame atsižvelgiama į pavojingo gamybinio objekto technologinius parametrus ir techninę būklę, pumpuojamų pavojingų medžiagų savybes, gamtinius ir antropogeninius veiksnius.

112. Pagrindinis rizikos analizės tikslas – pateikti pareigūnai sprendimus priimantys asmenys saugai užtikrinti, informacija apie pavojingiausius procesus, pavojingų pramonės gamybinių objektų zonas.

113. Renkantis rizikos analizės metodus, būtina atsižvelgti į objekto eksploatavimo etapus (projektavimas, eksploatavimas, rekonstrukcija, techninis pertvarkymas, kapitalinis remontas, konservavimas ir likvidavimas), analizės tikslus (pvz. saugaus atstumo iki gretimų objektų pagrindimą), analizuojamo pavojingo pramonės objekto tipą MT, priimtinos rizikos kriterijus, būtinos informacijos prieinamumą ir kitus veiksnius.

114. Siekiant pagrįsti nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, reikia atlikti technologinių procesų pavojų analizę, nustatant technologinių parametrų nukrypimus nuo projektinių (reglamentinių) verčių su aprašymu. galimos priežastys, šių nukrypimų pasekmes ir nurodymą apie taikytas ar planuojamas saugumo priemones. Analizę atlieka projektavimo ir eksploatavimo organizacijų specialistų grupė, dalyvaujant nepriklausomai ekspertų organizacijai. Grupės darbo rezultatas – ataskaita, kurioje aprašomos galimos šių nukrypimų priežastys, pasekmės, nurodomos saugos priemonės ir rekomendacijos tolesni veiksmai arba pagerinti saugumą.

Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių įrenginių avarijų rizikos kiekybinės analizės principai

115. Kiekybinės avarijų rizikos analizės atlikimo procesą sudaro keturi pagrindiniai etapai:

1) darbo planavimas ir organizavimas;

2) avarijų pavojų nustatymas;

3) kiekybinis nelaimingų atsitikimų pavojingose ​​pramoninėse gamybos įmonėse rizikos įvertinimas, įskaitant:

a) galimų avarijų scenarijų dažnumo įvertinimas;

b) įvertinimas galimos pasekmės pagal svarstytus avarijos scenarijus;

c) avarijų rizikos rodiklių skaičiavimas pramoninėse pavojingose ​​gamybinėse patalpose;

d) pavojingų gamybos įrenginių aikštelių ir komponentų pavojingumo laipsnio nustatymas;

e) transporto pavojingų gamybinių įrenginių sekcijų ir komponentų eiliškumas pagal avarijų rizikos rodiklius;

f) transporto infrastruktūros pavojingų pramonės objektų ruožų ir komponentų avarijų rizikos rodiklių palyginimas su atitinkamu vidutiniu statistiniu lygiu ir transporto infrastruktūros ruožų bei komponentų pavojingumo laipsnio nustatymas;

116. MT, analizuodamas pavojingų gamybinių objektų aikštelėse ir komponentuose atliktų skaičiavimų rezultatus, apskaičiuotus rizikos rodiklius lygina su vidutiniu statistiniu avarijų rizikos lygiu pagal šiuos laipsnius:

Vidutinis;

Aukštas;

Itin aukštai.

HPF MT linijinės dalies ruožams avarijos pavojaus laipsnis nustatomas pagal ruože apskaičiuoto avarijos rizikos rodiklio vertės ir vidutinio statistinio avarijos rizikos lygio skirtumą. Vidutinis statistinis avarijų rizikos rodiklio lygis nustatomas remiantis nelaimingų atsitikimų panašiuose objektuose tyrimo duomenimis.

Apskaičiuotasis avarijos rizikos rodiklis R suprantamas kaip vienas ar keli rodikliai:

Nelaimingų atsitikimų dažnis, tenkantis pavojingo pramonės objekto linijinės dalies ilgio vienetui arba tam tikroje teritorijoje (pavyzdžiui, povandeninėje perėjoje), dėl kurių miršta ne mažiau kaip N žmonių (N = 1,10, 50);

Individualus pavojus mirti arba sužaloti asmenį avarijos metu HPF MT linijinėje dalyje;

Nelaimingų atsitikimų dažnis, tenkantis pavojingo pramonės objekto linijinės dalies ilgio vienetui arba tam tikroje teritorijoje, dėl kurių išsiliejo ne mažiau kaip M (M = 100, 500, 5000 tonų) sveriantis naftos/naftos produktas.

Reikalavimai magistralinio dujotiekio avarijos rizikos analizės rezultatų registravimui

117. Pavojingo gamybinio objekto avarijos rizikos laipsnio įvertinimo rezultatai turi būti pagrįsti ir įforminti taip, kad atliktus skaičiavimus ir išvadas galėtų patikrinti ir pakartoti kvalifikuoti specialistai, kurie nedalyvavo pirminėje procedūroje. įvertinant avarijos pavojų pavojingame gamybos objekte.

118. Pavojingo pramonės gamybinio objekto avarijos rizikos kiekybinės analizės darbų eiga ir rezultatai dokumentuojami pavojingos gamybos įmonės avarijos rizikos analizės ataskaitos forma. Į MT pavojingos gamybinės įmonės avarijos rizikos analizės ataskaitą įtraukta:

Titulinis puslapis;

Atlikėjų sąrašas, nurodant pareigas, mokslinius pavadinimus, organizacijos pavadinimą;

Anotacija;

Avaringumo rizikos laipsnio įvertinimo pavojinguose pramoninės gamybos objektuose tikslas ir uždaviniai;

Analizuojamo MT OPO aprašymas;

Metodika, pagrindinės prielaidos ir apribojimai, nustatantys avarijos pavojaus analizės ribas;

Naudojamų pavojų analizės metodų aprašymas, avarinių procesų modeliai ir jų naudojimo pagrindimas;

Pradiniai duomenys ir jų šaltiniai, įskaitant būtinus duomenis apie nelaimingus atsitikimus ir traumas pavojingose ​​gamybinėse patalpose, įrangos patikimumą;

Pavojaus identifikavimo rezultatai;

Pavojingų pramonės objektų sekcijų ir komponentų avarijų rizikos rodiklių ir pavojingumo laipsnio įvertinimo rezultatai;

Pradinių duomenų įtakos kiekybinio rizikos vertinimo rezultatams analizė;

Išvada;

Naudotų informacijos šaltinių sąrašas.

119. Pavojingo gamybos objekto MT rizikos analizės rezultatai rengiant specialiuosius dokumentus (gamybinės saugos deklaraciją, saugos pagrindimą, avarijų lokalizavimo ir pašalinimo planą) surašomi pagal 2008 m. Metodiniai nurodymai atlikti pavojingų gamybos įrenginių rizikos analizę, patvirtintą Rusijos federalinės kasybos ir pramonės priežiūros 2001 m. liepos 10 d. dekretu N 30 (pripažinta nereikalaujančia). valstybinė registracija- Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2001 m. rugpjūčio 20 d. laiškas N 07/8411-UD).

Saugių atstumų nustatymas

120. Saugus atstumas nuo HPF MT nustatomas apskaičiuojant maksimalias poveikio (pažeidimų) zonas pavojingų medžiagų avarinio išleidimo metu, atsižvelgiant į jų įgyvendinimo tikimybę.

121. Skaičiavimas turėtų būti atliekamas remiantis šiomis nuostatomis:

1. HPF MT linijinė dalis atitinka saugos reikalavimus siekiant sumažinti avarijų padarinių sunkumą, įskaitant automatizuotą nuotėkio aptikimo sistemą, avarijų šalinimo sistemą, buvimą. inžineriniai statiniai apriboti pavojingos medžiagos išsiliejimą.

2. Nustatyti pavojingiausius scenarijus, kuriuose galimas maksimalus smūgio zonos dydis (pažeidimas).

3. Pavojingų medžiagų debesies išleidimo, sklaidos ir dreifo atmosferoje proceso apskaičiavimas atliekamas esant įvairioms oro sąlygoms ir atsižvelgiant į reljefą.

4. Kai teisinasi minimalūs atstumai naudoti kiekybinius kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama maksimalus dydisįtakos (žalos) zonos ir apskaičiuotų rizikos rodiklių reikšmės. Saugos kriterijai arba leistina (priimtina) rizika pagrindžiama projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.

Rusijos Federacija Rostechnadzor ordinas

Dėl federalinių normų ir taisyklių pramoninės saugos srityje patvirtinimo „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“

1. Patvirtinti prie šio įsakymo pridedamas federalines normas ir taisykles pramoninės saugos srityje „Magistralių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“.

2. Šis įsakymas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po oficialaus federalinių normų ir taisyklių paskelbimo pramoninės saugos srityje „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“.

Vadovo pareigas
A.V. Ferapontovas

Registruotas
Teisingumo ministerijoje
Rusijos Federacija

Taikymas


Federalinės normos ir taisyklės pramoninės saugos srityje "Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės"

I. Bendrosios nuostatos

1. Šiose federalinėse pramoninės saugos normose ir taisyklėse „Magistrinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių saugos taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustatomi reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti pramoninę saugą, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, pramoninių sužalojimų atvejams pavojingose ​​gamyklose magistraliniai vamzdynai (toliau - HPF MT), kuriais transportuojamos pavojingos medžiagos - angliavandeniliai skystos (nafta, naftos produktai, suskystintos angliavandenilio dujos, dujų kondensatas, plačioji lengvųjų angliavandenilių frakcija, jų mišiniai) ir (arba) dujinės (dujinės) būsenos.

2. Taisyklės parengtos pagal 1997 m. liepos 21 d. federalinį įstatymą N 116-FZ „Dėl pavojingų gamybos objektų pramoninės saugos“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 1997, N 30, str. 3588; 2000, N 33, 3348 str.; 2003, N 2, 167, 2004, N 35, 3607, 2005, N 19, 1752, 2006, N 52, 5498, 2009, N 1 1, str. 21 str. , 7015, 7025 str.; 2012, N 26, 3446 str.; 2013, N 9, 874 str.).

3. Taisyklės taikomos, kai:

a) pavojingų gamybinių objektų technologinių procesų plėtra, projektavimas, statyba, eksploatacija, rekonstrukcija, techninis pertvarkymas, kapitalinis remontas, konservavimas ir likvidavimas;

b) pramonės gamybiniuose objektuose naudojamų techninių prietaisų gamyba, montavimas, derinimas, priežiūra, diagnostika ir remontas;

c) pramoninės saugos ekspertizės atlikimas: pavojingo gamybinio objekto konservavimo, likvidavimo, techninio pertvarkymo dokumentacija (toliau – dokumentacija); techniniai prietaisai; pastatai ir statiniai; HIF MT pramoninės saugos deklaracijos; pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas.

4. HPF MT priešgaisrinė sauga užtikrinama pagal 2008 m. liepos 22 d. federalinio įstatymo N 123-FZ „Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ (Rusijos Federacijos teisės aktų rinkinys, 2008 m. N 30, 3579 str.) reikalavimus. 2012, N 29, 3997 str.; 2013, N 27, 3477 str.).

5. HPF MT apima linijinės dalies įrenginius ir statybvietėje esančias konstrukcijas.

II. Technologinių procesų plėtros pramoninės saugos reikalavimai projektuojant pavojingus magistralinių vamzdynų gamybos įrenginius

Bendrieji reikalavimai

6. Technologinio proceso kūrimas, technologinės įrangos naudojimas, uždarymo vožtuvų tipo ir jų įrengimo vietų, valdymo priemonių ir avarinės apsaugos parinkimas projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti pagrįstas pavojaus rezultatais. technologinių procesų analizė ir kiekybinė avarijų rizikos analizė, atlikta pagal šių Taisyklių VII skyrių „Technologinių procesų pavojų analizės ir magistralinių vamzdynų avarijų rizikos kiekybinės analizės reikalavimai“.

7. Pavojingose ​​gamybinėse patalpose MT naudojama visa įranga ir techniniai įrenginiai, sukurti ir pagaminti pagal užsienio standartus, jei yra gamintojo techninė dokumentacija, taip pat jei jie atitinka šių Taisyklių ir Rusijos Federacijoje galiojančių techninių reglamentų reikalavimus. , tai patvirtina pramonės saugos ekspertizės išvada arba techninių reglamentų atitikties reikalavimams sertifikatas.

8. Trasos parinkimas ir linijinių dalių objektų ir aikštelės konstrukcijų (siurblinės, kompresorių stoties, dujų skirstymo stoties, rezervuarų) išdėstymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į teritorijos gamtines ir klimato ypatybes, šalia esančių teritorijų pasiskirstymą. gyvenvietės, gruntų hidrogeologinės savybės, šalia esančių gamybinių įrenginių buvimas, taip pat atsižvelgiant į transporto maršrutus ir komunikacijas, kurios gali turėti neigiamos įtakos MT HE saugumui.

9. HPF MT linijinių ir statybinių konstrukcijų išdėstymo teritorijoje turi būti numatyta galimybė atlikti statybos ir montavimo darbus naudojant kėlimo ir specialią įrangą, taip pat įrengti įrenginių ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikšteles.

10. HPF MT linijinės dalies objektai ir statybvietės statiniai turi būti išdėstyti saugiais atstumais nuo kitų pramonės ir žemės ūkio objektų, atskirų pastatų ir statinių, gyvenamųjų, visuomeninių ir verslo zonų bei rekreacinių zonų, įrengtų pagal LR ATPK reikalavimus. Rusijos Federacijos teisės aktai.

11. HPF MT statybvietės konstrukcijoms būtina laikytis sprogimo saugos užtikrinimo reikalavimų pagal federalinių normų ir taisyklių pramoninės saugos srityje „Bendroji sprogimo sauga“ 3.1–3.3, 10.4 ir 10.5 papunkčius. sprogimui pavojingos chemijos, naftos chemijos ir naftos perdirbimo pramonės taisyklės“, patvirtintos 2013 m. kovo 11 d. Federalinės aplinkos tarnybos, technologijų ir branduolinės priežiūros įsakymu N 96 (įregistruota Rusijos teisingumo ministerijos 2013 m. balandžio 16 d., registracija N 28138; Federalinių vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 2013, N 23).

12. Nesant nustatytų saugaus atstumo reikalavimų arba negalint jų laikytis, šie reikalavimai turi būti nustatyti pavojingo gamybinio objekto saugos pagrindime.

Pavojingų gamybinių objektų saugos pagrindimas rizikos analizės požiūriu turėtų būti parengtas atsižvelgiant į šių Taisyklių VII skyriuje „Technologinių procesų pavojų analizės ir magistralinių vamzdynų avarijų rizikos kiekybinės analizės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. .

13. HPF MT linijinės dalies ir objekto konstrukcijų objektai turi būti išdėstyti atsižvelgiant į gabenamų skystų pavojingų medžiagų plitimo pavojų reljefo galimų avarijų atveju ir vyraujančią vėjo kryptį (pagal m. vėjo rožė), palyginti su netoliese esančiomis gyvenvietėmis, objektais ir perpildytose vietose.

Tiesiant naftotiekius ir naftos produktų vamzdynus šalia apgyvendintų vietovių ir pramonės įmonių, esančių aukštyje po šiais vamzdynais mažesniu kaip 500 m atstumu nuo jų, kai vamzdžio skersmuo ne didesnis kaip 700 mm, ir 1000 m, kai vamzdžio skersmuo didesnis nei 700 mm , projekte turi būti numatyti techniniai sprendimai, neleidžiantys vamzdynu gabenamos terpės patekti į pastato teritoriją.

Darbo saugos reikalavimai projektuojant magistralinių vamzdynų linijinės dalies įrenginius

14. Projektuojant/dokumentuojant angliavandenilių transportavimo technologinius procesus (toliau – technologiniai procesai) ir renkantis įrangą HPF MT linijinei daliai reikia atsižvelgti į visų tipų apkrovas ir poveikius, kurie atsiranda statybos etapuose, pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, kapitalinio remonto, konservavimo, likvidavimo metu, taip pat nepalankios jų kombinacijos, galinčios turėti įtakos pavojingo gamybinio objekto linijinės dalies patikimumui ir saugumui.

15. Apkrovų ir poveikių nustatymas atliekamas remiantis inžinerinių tyrimų, gavusių teigiamą eksperto išvadą, rezultatais Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Atliekant vamzdynų ir laikančiųjų konstrukcijų (pamatų, atramų, pagrindų) stiprumo, deformacijų ir stabilumo skaičiavimus, būtina atsižvelgti į pereinamųjų procesų (nestacionarių režimų) įtaką apkrovoms siurbiant gaminį, taip pat kaip galimus grunto savybių pokyčius vamzdyno eksploatavimo metu.

17. Pavojingiausios teritorijos turi būti įvardijamos kaip ŽŪP MT dalis (vietovės, esančios šalia apgyvendintų vietovių; perėjos per kelius ir geležinkelius; perėjos per natūralius ir dirbtinius vandens telkinius; teritorijos, einančios ypatingomis gamtinėmis sąlygomis ir ypač saugomų gamtinių teritorijų žemėse). didelio ir padidinto korozijos pavojaus sritys), kurioms projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos papildomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti avarijų riziką.

18. Techniniai sprendimai, priimti rengiant HIF MT projektinę dokumentaciją/dokumentaciją, turi užtikrinti technologinių procesų saugumą.

19. Nepriklausomai nuo įrengimo būdo (požeminė, antžeminė, antžeminė tiesinė HPF MT dalis), turi būti užtikrintas patikimas ir saugus dujotiekio eksploatavimas, atsižvelgiant į reljefo, grunto ir klimato sąlygas.

20. Pavojingiausiems linijinių dalių objektų ruožams projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos specialios avarijos riziką mažinančios saugos priemonės, kurių pagrindinės yra:

didėjantys reikalavimai apsauginės dangos kategorijai ir elektrocheminės apsaugos priemonių režimams, korozijos stebėjimo sistemų išdėstymas;

apsauginio dėklo, betono dangos, apsauginių plokščių naudojimas;

klojimas tunelyje;

papildomų pylimų ir apsauginių sienelių išdėstymas;

dirvožemio (krantės) stiprinimas;

melioracijos sistemų išdėstymas (kanaliai, grioviai);

dujotiekio techninės būklės stebėjimas.

Vamzdynų tiesinei daliai, skirtai plačiajai frakcijai lengvųjų angliavandenilių transportuoti, projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos specialios saugos priemonės, mažinančios pavojų gyventojams ir eksploatuojančiam personalui, kurių pagrindinės yra:

padidinti dujotiekio sienelės storį;

dujotiekio skersmens apribojimas iki 400 mm;

padidinti dujotiekio gylį;

papildomi vamzdžių metalui keliami reikalavimai dėl stiprumo, vamzdžio korpuso atsparumo plastiškumo plitimui ir atsparumo įtrūkimams;

nuolatinis dujotiekio techninės būklės stebėjimas, pagrįstas dažnesne vidine diagnostika, pašalinant nepriimtinus defektus.

21. Techniniai HPF MT linijinių konstrukcijų sprendimai turi užtikrinti vamzdyno judesių kompensavimą dėl temperatūros pokyčių ir vidinio slėgio poveikio.

22. Prie HPF MT linijinių konstrukcijų naudojamos apsaugos nuo galimų korozijos tipų priemonės turi užtikrinti be problemų (dėl korozijos) HIF MT veikimą pagal projektinėje/dokumentacijoje nustatytas sąlygas ir tarnavimo laiką. .

Antikorozinės apsaugos būdai ir priemonės turi būti nustatyti projektinėje dokumentacijoje, kuri užtikrina apsaugą nuo išorinės (atmosferinės) ir požeminės korozijos, korozijos dėl klaidžiojančių ir indukuotų srovių.

23. Dujotiekio ertmės valymo, diagnostinių darbų ir transportuojamų terpių (medžiagų) atskyrimo technologiniai procesai turi užtikrinti saugų pavojingų gamybinių objektų MT darbą.

24. HPF MT linijinės dalies objektuose įrengti uždarymo vožtuvai turi užtikrinti nuotolinio ir vietinio (automatinio ir (arba) rankinio) technologinio proceso išjungimo galimybę tiek projektinėmis eksploatavimo sąlygomis, tiek įvykus avarijai. arba incidentas, įskaitant dujotiekio atkarpų atskyrimą.

25. Slėginių magistralinių dujotiekių HŠF uždarymo vožtuvų armatūra ir vamzdynai projektinėje dokumentacijoje turi būti numatyti požeminėje versijoje su antžeminiu vožtuvo pavaros išvadu.

26. Apsaugos nuo slėgio, viršijančio projektinę vertę, priemonės turi užtikrinti savalaikį slėgio išleidimą, kad būtų užtikrintas saugus technologinio proceso veikimas.

27. Vežant didelio klampumo skystuosius angliavandenilius, projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta vamzdyno ir siurbiamojo produkto šildymo sistemos šiluminė izoliacija, užtikrinanti stabilų siurbimo režimą eksploatacinėmis sąlygomis.

28. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti apibrėžti vamzdynų, jungiamųjų detalių, jungiamųjų detalių reikalavimai slėgio dydžiams ir stiprumo bei sandarumo bandymų trukmei.

29. Povandeninėse perėjose per vandens užtvaras projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta naudoti technines priemones, neleidžiančias dujotiekiui išplaukti į viršų.

30. Priemonės prieš pakėlimą, įskaitant atitinkamų techninių priemonių naudojimą, turėtų būti numatytos projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, taip pat tiesiant požeminius vamzdynus vietovėse, kuriose aukštas gruntinio vandens lygis ir ilgalaikis potvynių užtvindymas.

31. Užtikrinti dujinių ar suskystintųjų angliavandenilių transportavimo požeminių vamzdynų sankryžų ruožuose, viešaisiais geležinkeliais ir keliais technologinio proceso saugumą. naudoti I-V kategorijų, projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti specialūs sandarumo kontrolės techniniai sprendimai.

32. Magistralinių dujotiekių pavojingų gamybinių objektų projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti saugūs dujų išleidimo įtaisai, atskirti uždaromaisiais vožtuvais, tos pačios kategorijos ir tokio pat darbinio slėgio kaip ir magistraliniame dujotiekyje.

33. Techniniuose sprendiniuose HPF MT projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, įskaitant technologinius reglamentus, instrukcijas, turi būti numatyta galimybė išvalyti vamzdynų ertmę po tiesimo, rekonstrukcijos, techninės pertvarkymo ir kapitalinio remonto bei vandens pašalinimo po hidrobandymo.

34. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatytos specialios techninės priemonės, atsparios išoriniam elektrostatinių iškrovų ir elektromagnetinių laukų poveikiui bei užtikrinamas nuolatinis nuotolinis nuotėkio aptikimo ir neteisėtos prieigos prie techninių prietaisų stebėjimas tinkamomis HPF MT eksploatavimo sąlygomis.

Turi būti užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie automatinės nuolatinės nuotolinio nuotėkio aptikimo sistemos ir uždarymo vožtuvų.

35. MT HPF projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta saugi MT LPB linijinės dalies antžeminių įrenginių techninė priežiūra ir remontas.

Darbo saugos reikalavimai projektuojant magistralinių vamzdynų statinius vietoje

36. Siurblinių ir kompresorinių stočių siurblinių ir dujų siurblinių agregatų projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyti techniniai sprendimai, kuriuose atsižvelgiama į temperatūros, dinaminių ir vibracinių apkrovų kompensavimą.

HPF MT objekto konstrukcijose naudojamos apsaugos nuo galimų korozijos tipų priemonės turi užtikrinti be problemų (dėl korozijos) HIF MT veikimą pagal projektinėje/dokumentacijoje nustatytas sąlygas ir tarnavimo laiką. .

37. Be pastogės (atvirame ore) sumontuota įranga ir vamzdynų jungiamosios detalės turi užtikrinti saugų pavojingų pramonės objektų MT eksploatavimą atitinkamame jų naudojimo klimatiniame regione.

38. Įrenginių, vamzdynų ir stebėjimo bei valdymo sistemų projektavimas ir išdėstymas turi užtikrinti galimybę stebėti jų techninę būklę pagal jų eksploatavimo ir priežiūros technologinius reglamentus.

39. Oro taršai gamybinėse patalpose ir atviros aikštelės konstrukcijų darbo zonoje kontroliuoti, automatinio nuolatinio dujų monitoringo priemonėse turi būti pavojaus signalas, kuris įsijungia pasiekus didžiausias leistinas vertes ir išduodant signalus į proceso valdymo ir avarinės apsaugos sistemą. Tuo pačiu metu visi užteršimo dujomis atvejai turi būti registruojami prietaisais su automatiniu registravimu ir turi būti dokumentuojami.

Analizatorių įrengimo vietos ir jutiklių ar mėginių ėmimo įtaisų skaičius turi būti nustatytas projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, atsižvelgiant į norminių techninių dokumentų reikalavimus dėl dujų valdymo jutiklių išdėstymo.

40. Projektinėje dokumentacijoje / dokumentacijoje turi būti numatyta objekto statinių įrenginių ir vamzdynų apsauga nuo perteklinio slėgio, įskaitant vandens plaktuką.

41. Naudojamas slėgio reguliavimo būdas turi užtikrinti siurblinių darbą, kai slėgis palaikomas jam nustatytose ribose. Viršslėgio valdymo ir apsaugos sistemos turi nuolat stebėti slėgį siurblinių išleidimo angoje ir neleisti, kad išėjimo slėgis viršytų reguliuojamą vertę.

42. Naudojami įrenginiai, vamzdžiai, jungiamosios detalės, flanšinės jungtys ir jungiamosios detalės ant kompresorinių stočių įsiurbimo ir išleidimo linijų turi užtikrinti saugų jų veikimą esant didžiausiam projektiniam išleidimo slėgiui.

43. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta galimybė išjungti kiekvieną kompresorinės stoties dujų siurbimo agregatą naudojant uždaromuosius vožtuvus su nuotoliniu būdu valdoma pavara.

44. Kompresorinėse stotyse turi būti sistemos saugiam dujų išleidimui iš apsauginių vožtuvų, drenažo ir prapūtimo linijų. Neleidžiama derinti valymo, išleidimo linijų ir dujų išleidimo linijų iš apsauginių vožtuvų sistemų.

Būtinybė įrengti separatorių skystai fazei ir mechaninėms priemaišoms atskirti nuo išleidimo linijų turėtų būti pagrįsta projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.

Dujų išleidimo sistemos turi sudaryti saugias sąlygas dujų sklaidai, atsižvelgiant į vietines klimato sąlygas, įskaitant vėjo rožes.

45. Kompresorinėse stotyse reikia numatyti dujotiekių ir įrenginių prapūtimą inertinėmis dujomis (garais).

46. ​​Kompresorinėje stotyje turi būti įrengta skysčių ir mechaninių priemaišų surinkimo sistema (prietaisai).

47. Dujų skirstymo stoties technologinė įranga turi būti suprojektuota tiekiamojo dujotiekio-išvado darbiniam slėgiui, išskyrus atvejus, kai naudojami dujų slėgio reguliatoriai su uždaromuoju vožtuvu (uždarymo vožtuvu ir reguliatoriumi). ir papildomo apsauginio vožtuvo įrengimas prieš čiaupą prie dujų skirstymo stoties išleidimo angos kiekvienoje redukcijos linijoje.

48. Projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje turi būti numatyta HPF MT aikštelės konstrukcijų pastatų, konstrukcijų ir išorinių įrenginių apsauga nuo atmosferos elektros apraiškų (žaibo apsauga).

Kranų platformų ir aikštelės konstrukcijų apsaugą nuo žaibo su antžemine įranga, kurioje nėra kvėpavimo įrangos ar saugių dujų išleidimo įrenginių, galima užtikrinti prijungus prie įžeminimo kilpos.

49. Renkantis sprogimui atsparią elektros įrangą, reikia vadovautis sprogiųjų zonų klasifikacija. Pavojingų zonų klasės ir dydžiai turi būti nustatyti ir nurodyti projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.

50. Siurblinių ir cisternų parkų išdėstymas, įrenginių išdėstymas ir technologinių vamzdynų klojimas turi užtikrinti pavojingų medžiagų nuotėkio lokalizavimą, surinkimą ir pašalinimą.

III. Darbo saugos reikalavimai pavojingų magistralinių vamzdynų gamybos objektų tiesimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu

51. Pavojingų pramonės gamybinių objektų statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, konservavimo ir likvidavimo priemones leidžiama įgyvendinti tik gavus teigiamą projektinės dokumentacijos valstybinės ekspertizės arba pramonės saugos dokumentacijos ekspertizės išvadą ir gavus leidimą. atlikti šiuos darbus miestų planavimo veiklos ir pramonės saugos srities teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Visuose pavojingų gamybinių patalpų MT statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto etapuose turi būti organizuojama konstrukcijų, gaminių, medžiagų, įrenginių ir techninių prietaisų įvežamoji kontrolė, taip pat darbų ir visų technologinių operacijų kokybės kontrolė. .

Gaunamo patikrinimo rezultatai turi būti įrašomi į gaunamų patikrinimų žurnalą, surašant patikrinimo aktą.

53. Nustačius nukrypimų nuo projektinei/dokumentacijai keliamų reikalavimų, nustačius projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje nenumatytų medžiagų panaudojimo faktus, darbų tvarkos ir kokybės pažeidimus, statybos ir montavimo darbai turi būti sustabdyti, o nustatyti defektai turi būti pašalinti.

54. Atliekant suvirinimo ir montavimo darbus pavojingose ​​gamybinėse patalpose MT, turi būti įtrauktos organizacijos, turinčios teisę (atestuotos) atlikti tokius darbus. Suvirinimo darbų atlikimo technologija, suvirinimo medžiagos ir įrenginiai, skirti pramoninės gamybos objektų statybai, rekonstrukcijai, techniniam pertvarkymui ir kapitaliniam remontui, turi būti suderinti su užsakovu ir nustatyta tvarka sertifikuoti.

Darbuotojai, tiesiogiai vadovaujantys ir atliekantys suvirinimo darbus, turi būti atestuoti pagal Suvirintojų ir suvirinimo specialistų atestavimo taisykles, patvirtintas Rusijos Federalinės kalnakasybos ir pramonės priežiūros dekretu, 1998 m. spalio 30 d. N 63 (įregistruotas Teisingumo ministerijos). Rusijos Federacija 1999 m. kovo 4 d., registracija N 1721; Federalinių vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 1999, N 11-12, su pakeitimais (įregistruota Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2012 m. lapkričio 23 d., registracija N 25903; Rossiyskaya Gazeta, 2012, N 283) ir Suvirintojų ir suvirinimo gamybos specialistų sertifikavimo technologinės taisyklės, patvirtintos Rusijos federalinės kalnakasybos ir pramonės priežiūros 2002 m. birželio 25 d. nutarimu N 36 (įregistruota LR ministerijos). Rusijos Federacijos teisingumas 2002 m. liepos 17 d., registracijos Nr. 3587; Federalinės vykdomosios valdžios institucijų norminių aktų biuletenis, 2002, N 32), su pakeitimais, padarytais Federalinės aplinkos, technologijų ir branduolinės priežiūros tarnybos 2012 m. spalio 17 d. N 588 (įregistruota Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2013 m. lapkričio 23 d., registracijos Nr. 25903; Rossiyskaya Gazeta, 2012, N 283).

55. Pavojingų gamybinių objektų MT statybos, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto metu padarytų suvirintų jungčių kokybės kontrolė taikoma neardomaisiais bandymų metodais. Suvirintų jungčių kontrolės apimtį ir būdus turi nustatyti projektinė dokumentacija/dokumentacija.

56. Pavojingų gamybinių objektų MT rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto darbų poreikis, laikas ir atlikimo būdai nustatomi remiantis projektine/dokumentacija, pagrįsta nepertraukiamo pavojingo gamybinio objekto eksploatavimo užtikrinimo sąlygomis. MT ir pramonės saugos reikalavimai.

57. Sprendimas dėl pavojingų gamybinių objektų kapitalinio remonto darbų laiko, metodų ir apimčių priimamas atsižvelgiant į visapusės apklausos rezultatų analizę ir pavojingo gamybinio objekto eksploatavimo trukmę.

58. Rekonstrukcijos, techninės pertvarkymo ir kapitalinio remonto darbai turėtų prasidėti atlikus parengiamąsias priemones, rangovui priėmus objektus ir gavus raštišką eksploatuojančios organizacijos vadovybės leidimą atlikti darbus.

59. Prieš pradėdami HPF MT linijinių konstrukcijų rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo ir kapitalinio remonto darbus, darbų gamintojai privalo apie tai pranešti organizacijoms (savininkams), eksploatuojančioms statinius, esančius tame pačiame techniniame koridoriuje su HPF MT, taip pat institucijas. , apie darbo pradžią ir laiką vietos valdžia.

60. HPF MT linijinės dalies objektai baigus statyti, rekonstruoti, techniškai atnaujinti ir kapitališkai remontuoti turi būti išbandomi dėl tvirtumo ir sandarumo pagal projektinės dokumentacijos/dokumentacijos reikalavimus.

HPF MT linijinės dalies objektai turi būti valomi ir tikrinami naudojant vamzdžio valymo ir diagnostikos priemones (vamzdžiams, kurių skersmuo 300 mm ir didesnis). Ertmių valymo, in-line diagnostikos ir bandymų metodus, parametrus ir schemas projektavimo organizacija nustato projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje, statybos organizavimo projekte, specialiose ertmių valymo ir stiprumo tikrinimo bei sandarumo tikrinimo darbų instrukcijose.

61. Hidraulinio stiprumo bandymų ir sandarumo bandymų metu naudojamos skystos darbo terpės (vanduo ir kiti nedegūs skysčiai); pneumatinių bandymų metu - dujinės darbo terpės (oras, inertinės dujos, gamtinės dujos).

Dujinių darbo terpių naudojimas turi būti pagrįstas eksploatuojančios organizacijos patvirtintoje bandymų dokumentacijoje.

Gamtinių dujų naudojimas magistraliniams dujotiekiams tikrinti turi būti pagrįstas, o apie priimtus sprendimus turi būti pranešta federalinei vykdomajai institucijai pramonės saugos srityje.

62. Esant neigiamoms aplinkos temperatūroms arba negalint parūpinti reikiamo skysčio darbinės terpės kiekio hidrauliniams tyrimams, leidžiama tirti HPF MT linijinės dalies stiprumą ir sandarumą dujiniais darbiniais skysčiais. Bandymo metodas turi būti pagrįstas projektiniais dokumentais.

63. Užbaigus MT HPF statybą, rekonstrukciją, techninį pertvarkymą ir kapitalinį remontą, stiprumo ir sandarumo bandymus, atlikti išsamų MT HPF bandymą.

64. HPF MT linijinių konstrukcijų užpildymas angliavandeniliais ir jo veikimas užpildžius 72 valandas yra laikomas visapusišku HPF MT linijinės struktūros išbandymu. Užpildymas ir išsamus testavimas atliekamas pagal instrukcijas (veiksmų planą).

65. Prieš pradedant eksploatuoti ir visapusiškai tikrinant, magistralinio vamzdyno pavojingoje gamybinėje patalpoje pagal personalo grafiką turi būti įdarbinti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojai.

66. Iki HPF MT paleidimo pradžios darbo vietose turi būti įrengta reikiama dokumentacija, medžiagų atsargos, atsarginės dalys, įranga, asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės pagal nustatytus standartus.

IV. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių eksploatavimo pramoninės saugos reikalavimai

Magistralinių vamzdynų eksploatavimo technologiniai reglamentai

67. HIF MT yra parengti technologiniai eksploatavimo reglamentai, apibrėžiantys patikimo ir saugaus technologinio proceso eksploatavimo organizavimo tvarką, kuri turi atitikti projektinius sprendinius, faktines charakteristikas, HIF MT eksploatavimo sąlygas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. Rusijos Federacija pramonės saugos ir norminių techninių dokumentų srityje.

68. Pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo technologiniai reglamentai turėtų apimti:

pavojingų gamybinių objektų techninės charakteristikos MT, statybvietės konstrukcijų įranga ir pumpuojamų angliavandenilių savybės;

OPO MT angliavandenilių transportavimo proceso technologiniai būdai;

vamzdynų ir įrangos sandarumo (vientisumo) stebėsenos HPF MT tvarka;

nuotėkio nustatymo procedūra;

proceso kontrolės tvarka;

pumpuojamų angliavandenilių priėmimo, pristatymo ir apskaitos tvarka;

HPF MT linijinės dalies ir statybvietės konstrukcijų scheminės ir technologinės schemos (grafinė dalis);

suspaustas išilginis HPF MT linijinės dalies profilis (grafinė dalis);

pavojingiausių zonų sąrašas ir charakteristikos;

pavojingose ​​gamybinėse patalpose naudojamų techninių prietaisų paso charakteristikos MT;

privalomų technologinių ir gamybos instrukcijų, užtikrinančių saugų technologinio proceso vykdymą, techninę priežiūrą, taip pat darbuotojų veiksmus avarinėse situacijose ir incidentuose, sąrašas;

skyrių apie saugų gamybos veikimą.

69. Technologiniai reglamentai turi būti parengti prieš pradedant eksploatuoti HPF MT ir peržiūrėti, pasikeitus pramonės saugos reikalavimams, technologinio proceso parametrams ar kitais Rusijos Federacijos teisės aktuose numatytais atvejais pramonės saugos srityje. .

Magistralinio dujotiekio pavojingų gamybos objektų techninės priežiūros ir remonto darbai

70. Pavojingų gamybinių objektų MT techninės priežiūros metu atliekamų darbų apimtį ir dažnumą turi nustatyti projektinė dokumentacija/dokumentai, pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo technologiniai reglamentai MT, vamzdžių, medžiagų gamybos įmonių norminiai ir techniniai dokumentai. ir įranga.

71. Eksploatacijos metu turi būti užtikrintas LPF MT techninės būklės stebėjimas, naudojant reikiamus techninės diagnostikos metodus, taip pat turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios dujotiekį projektiniuose aukščiuose jo poslinkio atveju.

72. HPF MT linijinių konstrukcijų, einančių tame pačiame techniniame koridoriuje su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis ar jas kertančių, remonto tvarka ir laikas derinami su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

73. Remonto darbų vietoje būtina automatine signalizacija kontroliuoti degių garų ir dujų kiekį darbo zonos ar patalpos ore.

Stebėjimo dažnumas nurodytas instrukcijose, įskaitant privalomą aplinkos stebėjimą prieš pradedant darbą ir po kiekvienos pertraukos, trunkančios mažiausiai vieną valandą.

74. Jei oras darbo zonoje viršija nustatytas didžiausių leistinų koncentracijų gabenamam produktui dydžius, remonto darbai atliekami naudojant asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.

75. Suvirinimo ir kitų karštųjų darbų atlikimo vietoje degių garų ir dujų koncentracija neturi viršyti 20 procentų apatinės liepsnos plitimo koncentracijos ribos.

76. Visi pakeitimai, susiję su HPF MT objektų statyba, vamzdynų sankryžomis su kitos paskirties komunikacijomis, taip pat projektiniai ŽŪP MT linijinių konstrukcijų pakeitimai turi būti atliekami pagal projektinę dokumentaciją ir laiku įtraukti į eksploatacinius ir -sustatyta dokumentacija.

77. Eksploatuojanti organizacija, siekdama kontroliuoti trasą ir greta esančią teritoriją, nustatyti veiksnius, keliančius grėsmę HPF MT linijinių konstrukcijų eksploatavimo patikimumui ir saugumui, eksploatuojanti organizacija privalo užtikrinti periodinį HPF MT linijinių konstrukcijų patruliavimą. .

78. Dujotiekio trasoje naudojami įvairūs patruliavimo būdai: vaikščiojimas, važiavimas, patruliavimas oru.

79. HPF MT linijinių konstrukcijų patruliavimo trasoje dažnumas ir būdai nustatomi atsižvelgiant į konkrečias eksploatavimo sąlygas, dujotiekių techninę būklę, dujotiekio klojimo vietos charakteristikas, gamtinius veiksnius, turinčius įtakos dujotiekio eksploatavimo saugai.

Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybos įrenginių techninė diagnostika

80. Saugumo užtikrinimo tikslais, nustatant pavojingų pramonės objektų MT faktinę techninę būklę, jų tolesnio eksploatavimo projektiniais technologiniais režimais galimybę, apskaičiuoti leistiną slėgį, poreikį sumažinti leistiną darbinį slėgį ir pereiti prie žemesnių technologinių. režimai arba remonto poreikis, tiksliai nustatant jo įgyvendinimo vietas ir pratęsiant periodinę techninę diagnostiką, turėtų būti atliekama HPF MT eksploatacijos metu.

81. Diagnozės laikas ir metodai nustatomi atsižvelgiant į pavojingo gamybinio objekto MT linijinės dalies sekcijų, pavojingos gamybinės patalpos MT objekto konstrukcijų konstrukcijų ir techninių prietaisų pavojingumą ir techninę būklę, taip pat į MT. atsižvelgiant į projektavimo ir (arba) normatyvinės ir techninės dokumentacijos nustatytus eksploatacinius rodiklius (eksploatavimo trukmę, išteklius).

82. Remiantis techninės diagnostikos rezultatais, pagal HPF MT eksploatavimo norminę ir techninę dokumentaciją nustatoma leistino darbinio slėgio vertė.

Dokumentas, patvirtinantis leistino darbinio slėgio vertę HPF MT eksploatacijos metu, yra leistino darbinio slėgio vertės patvirtinimo forma (toliau – forma).

83. Eksploatacijos metu saugiai leistino darbinio slėgio dydžiui patvirtinti surašomas blankas:

a) įrenginiai, pradėti eksploatuoti užbaigus statybą ar rekonstrukciją;

b) esamus įrenginius, kuriuose buvo atliekami avariniai atstatymo ar remonto darbai, kuriems reikia sumažinti darbinį slėgį daugiau nei 20 procentų;

c) eksploatavimo įrenginiai, kuriuose buvo pakeistas leistinas darbinis slėgis.

84. MT pavojingos gamybinės patalpos formoje turi būti nurodyta informacija apie MT pavojingos gamybinės patalpos vietą (sekcijų numerį), leistino slėgio dydį, taip pat informaciją apie būtinybę jį aprūpinti saugos įtaisais kiekiui riboti. darbinio slėgio.

Forma užpildoma prieš pradedant eksploatuoti HPF MT.

85. Forma kartu su eksploatacine ir projektine dokumentacija/dokumentacija, bandymų rezultatais, defektų aptikimu, patikrinimais, slėgio diagramomis ir stiprumo skaičiavimais, kurių pagrindu buvo nustatyta leistino darbinio slėgio vertė, saugoma VĮ archyve. veikianti organizacija.

86. Eksploatuojanti organizacija privalo periodiškai tikrinti pavojingo gamybinio objekto vamzdynus ir įrangą per visą gyvavimo ciklą (iki pavojingo gamybinio objekto likvidavimo).

87. Patikrinimo dažnumą, išsamumą ir tvarką, kontrolės būdus ir priemones nustato eksploatuojanti organizacija, atsižvelgdama į:

duomenys apie MT statybą;

techninė būklė;

veikimo sąlygos (trukmė, technologinis režimas);

prekės, kuria prekiaujama, savybės;

vietos zonos charakteristikos (apsaugos zonų buvimas, pavojingiausios zonos).

88. Techniškai diagnozuojant HPF MT linijinės dalies vamzdynus, būtina numatyti šių tipų darbus:

tiesioginis defektų aptikimas perduodant tiesioginius diagnostikos įrankius;

išorinių defektų nustatymo tyrimas naudojant neardomuosius testavimo metodus;

izoliuojančių dangų būklės įvertinimas.

89. Į HPF MT objekto įrenginių įrangos techninės būklės vertinimą turėtų būti įtraukta:

išorinis patikrinimas eksploatacijos metu;

pilna techninė apžiūra eksploatacijos nutraukimo režimu (laikina arba ilgalaikė).

Prieš tikrinant įrangą ir išimant ją iš eksploatacijos, būtina atlikti parengiamuosius veiksmus: ištuštinti, išvalyti ir degazuoti (jei reikia).

90. Remiantis techninės apžiūros rezultatais, sudaromas HIF MT remonto (įskaitant kapitalinį remontą) grafikas.

V. Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo pramoninės saugos reikalavimai

91. Pavojingų gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo techninės priemonės vykdomos pagal dokumentaciją, gavus teigiamą šios dokumentacijos pramoninės saugos ekspertizės išvadą Rusijos Federacijos pramonės srities teisės aktų nustatyta tvarka. saugumo.

92. Remiantis pavojingų pramonės gamybinių objektų konservavimo ir likvidavimo dokumentacija, sudaromas organizacinių ir techninių priemonių, skirtų pavojingų pramoninės gamybos objektų konservavimui ir likvidavimui, sąrašas, jų įgyvendinimo tvarka ir būdai, sudėtis ir apimtis. darbų, priešgaisrinės saugos, darbo apsaugos ir aplinkos saugos reikalavimai, taip pat atliekamų darbų dokumentinė registracija, įskaitant kontrolės tvarką, ataskaitų teikimą ir darbų atlikimo terminus.

93. HPF MT įrangos tinkamumui ir darbingumui palaikyti turi būti imamasi priemonių kompleksui išsaugoti ir organizuojamas jo techninis aptarnavimas.

94. Laikotarpio, kuriam MT HIF nuimamas eksploatuoti, trukmę, buvimo rezerve sąlygas (šaldymas ar periodinis įjungimas, kad būtų palaikoma MT HIF darbinė būklė) turi nustatyti eksploatuojanti organizacija.

95. Darbų atlikimo tvarkai nustatyti, atsižvelgiant į galiojančių norminių teisės aktų ir norminių techninių dokumentų reikalavimus, rengiamos Naminių pavojingų gamybinių objektų priežiūros ir remonto instrukcijos.

96. Pavojingiems gamybiniams objektams pašalinti ir pradėti eksploatuoti, sudaroma darbų programa, kurioje nurodomas darbų sąrašas, jų atlikimo tvarka ir laikas.

97. Pasitraukiant iš drugio, turi būti atlikta HPF MT vamzdynų ir įrangos apžiūra, apžiūra, mėginių ėmimas ir bandymai pagal norminių teisės aktų ir norminių techninių dokumentų reikalavimus.

98. Eksploatuojanti organizacija, pašalindama pavojingą gamybinį objektą nuo natrio, surašo objekto atidavimo eksploatuoti aktą su atliktų darbų sąrašu po pavojingos gamybinės patalpos bandomojo eksploatavimo 72 valandas.

99. Visi pavojingų gamybinių objektų likvidavimo darbai turi būti atliekami pagal pavojingų gamybinių objektų likvidavimo dokumentacijos reikalavimus.

100. Prieš pradedant likviduojamų pavojingų gamybinių objektų eksploatavimo nutraukimo darbus, turi būti atlikti šių įrenginių vamzdynų ir įrenginių atlaisvinimo nuo angliavandenilių darbai.

Vamzdynų ir įrenginių išleidimo metu angliavandenilių išleidimas į aplinką neleidžiamas.

101. Pabaigus pavojingų gamybinių objektų likvidavimą, išlaisvintos teritorijos turi būti susigrąžintos.

VI. Nelaimingų atsitikimų prevencija ir reagavimas

102. Pavojingų gamybinių objektų be avarijų eksploatavimo, avarijų poveikio gyventojams ir aplinkai ribojimo bei pasirengimo veiksmams avarijos padarinių lokalizavimo ir šalinimo veiksmams, visuma patvirtinimas. pavestas pavojingą gamybos įrenginį eksploatuojančiai organizacijai.

103. Planuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas užkirsti kelią galimoms avarijoms ir užtikrinti nuolatinį pasirengimą lokalizuoti ir likviduoti avarijos pavojingame gamybos objekte MT padarinius, turėtų būti patikėta eksploatuojančiai organizacijai, įskaitant:

organizacinės struktūros sukūrimas su pareigų ir atsakomybės paskirstymu tarp techninių tarnybų ir pareigūnų;

reikalingos dokumentacijos (programų, planų, įsakymų, reglamentų, instrukcijų), reglamentuojančių darbuotojų veiksmų įvykus nelaimei, rengimas;

techninių prietaisų būklės stebėjimas;

Apsaugos sistemų įrengimas;

aprūpinti stebėjimo, perspėjimo, ryšio, avarinės apsaugos sistemomis ir priemonėmis bei užtikrinant normalų jų veikimą;

organizuoti nuolatinio darbuotojų švietimo ir mokymo sistemą (įskaitant mokymo kursus) veiksmams įvykus nelaimingam atsitikimui;

būtinų finansinių ir materialinių išteklių formavimas avarijų padariniams lokalizuoti ir likviduoti.

104. Eksploatuojanti organizacija įpareigota apriboti MT pavojingo objekto darbo režimą arba sustabdyti eksploatavimą, jeigu nustatomi avarijos ar incidento požymiai, jeigu tai kelia grėsmę darbuotojų ir (ar) trečiųjų asmenų gyvybei ir sveikatai. .

105. ŽŪP MT linijinėms ir vietoje statomoms konstrukcijoms eksploatuojanti organizacija parengia avarijų padarinių lokalizavimo ir pašalinimo veiksmų planus, kuriuose turi būti numatyti personalo veiksmai siekiant užkirsti kelią avarijoms, o joms įvykus – lokalizuoti ir sumažinti. pasekmių sunkumą, taip pat tam naudojamas technines sistemas ir priemones.

106. Pavojingų pramoninių gamybos objektų avarijų padarinių lokalizavimo ir likvidavimo veiksmų planai rengiami Rusijos Federacijos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 26 d. dekretu N 730 „Dėl Reglamento dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. avarijų pavojingų gamybos objektų padarinių lokalizavimo ir likvidavimo veiksmų planų rengimas“.

108. Technologinių procesų pavojų analizė, kiekybinė rizikos analizė ir kiti avarijų, susijusių su transportuojamų angliavandenilių išmetimu, rizikos analizės metodai yra HPF MT pramonės saugos deklaracijos, saugos pagrindimo, rizikos valdymo ir pramoninės saugos valdymo sistemos dalis.

109. Atliekant rizikos analizę, atsižvelgiama į:

gabenamo produkto sprogimo pavojus ir toksinės savybės;

išorinis antropogeninis poveikis (įskaitant gretimus objektus, susikirtimus su transporto keliais, galimus neteisėtus vamzdyno patekimus ir sabotažą);

galimos vidinės ir išorinės korozijos apraiškos;

galimi technologinių parametrų nukrypimai nuo norminių verčių;

mechaninės saugos (atsparumo apkrovoms ir smūgiams), MT pavojingos gamybinės patalpos ir MT pavojingoje gamyboje naudojamų techninių įrenginių patikimumo rodikliai (medžiagos stiprumo charakteristikos, vamzdžio sienelių storis, gamybos technologija, transportavimo ir laikymo sąlygos statybos metu) ;

projektavimo ir technologinės saugos priemonės (apsauga nuo perteklinio slėgio, įskaitant vandens plaktuką, priemonės, apsaugančios nuo hidrato susidarymo ant dujotiekių, nuotėkio aptikimo sistemų ir telemechanikos efektyvumas, galimybė prarasti dujotiekio padėties stabilumą, priešgaisrinės užtvaros);

išoriniai gamtos poveikiai (žemės drebėjimai, nuošliaužos, grunto sąlygos, apledėjimas, kiti hidrometeorologiniai, seisminiai ir geologiniai pavojai);

galimų pasekmių aplinkai poveikis pavojingų gamybinių objektų statybos, eksploatavimo, rekonstrukcijos, techninio pertvarkymo, kapitalinio remonto, konservavimo ir likvidavimo metu, įskaitant aplinkos taršą, derlingo dirvožemio sluoksnio, augalinės dangos, kraštovaizdžio sutrikdymą;

žalingi nelaimingų atsitikimų veiksniai (pavojingų medžiagų išsiskyrimas, techninių prietaisų, konstrukcijų sunaikinimas, sprogimas, terminiai, toksiniai pažeidimai, skeveldrų išsibarstymas, aplinkos tarša), taip pat derlingo dirvožemio sluoksnio ir augalijos ardymo galimybė lokalizuojant avarijas. ir jų padarinių likvidavimas;

avarijų ir incidentų pavojingose ​​gamybinėse patalpose pasekmių įtaka gretimoms gamybinėms patalpoms, apgyvendintoms vietovėms, vandens imtuvams, draustiniams ir kitiems aplinkai pažeidžiamiems objektams.

110. Pavojingų gamybos objektų rizikos analizės metodai turi būti pagrįsti pagal Rusijos Federacijos teisės aktų reikalavimus pramonės saugos srityje.

111. Pavojingo gamybinio objekto eksploatavimo pavojingumą lemia veiksnių kompleksas, kuriame atsižvelgiama į pavojingo gamybinio objekto technologinius parametrus ir techninę būklę, pumpuojamų pavojingų medžiagų savybes, gamtinius ir antropogeninius veiksnius.

112. Pagrindinis rizikos analizės uždavinys – teikti saugos sprendimus priimantiems pareigūnams informaciją apie pavojingiausius procesus ir pavojingų gamybinių objektų sritis.

113. Renkantis rizikos analizės metodus, būtina atsižvelgti į objekto eksploatavimo etapus (projektavimas, eksploatavimas, rekonstrukcija, techninis pertvarkymas, kapitalinis remontas, konservavimas ir likvidavimas), analizės tikslus (pvz. saugaus atstumo iki gretimų objektų pagrindimą), analizuojamo pavojingo pramonės objekto tipą MT, priimtinos rizikos kriterijus, būtinos informacijos prieinamumą ir kitus veiksnius.

114. Siekiant pagrįsti avarijų prevencijos priemones, turi būti atlikta technologinių procesų pavojingumo analizė, nustatant technologinių parametrų nukrypimus nuo projektinių (norminių) dydžių, aprašant galimas šių nukrypimų priežastis, pasekmes ir nurodant saugą. imtasi ar planuojamas priemones. Analizę atlieka projektavimo ir eksploatavimo organizacijų specialistų grupė, dalyvaujant nepriklausomai ekspertų organizacijai. Grupės darbo rezultatas – ataskaita, kurioje aprašomos galimos šių nukrypimų priežastys, pasekmės, nurodomos saugos priemonės ir rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų ar saugos gerinimo.

Magistralinių vamzdynų pavojingų gamybinių įrenginių avarijų rizikos kiekybinės analizės principai

115. Kiekybinės avarijų rizikos analizės atlikimo procesą sudaro keturi pagrindiniai etapai:

itin aukštas.

HPF MT linijinės dalies ruožams avarijos pavojaus laipsnis nustatomas pagal ruože apskaičiuoto avarijos rizikos rodiklio vertės ir vidutinio statistinio avarijos rizikos lygio skirtumą. Vidutinis statistinis avarijų rizikos rodiklio lygis nustatomas remiantis nelaimingų atsitikimų panašiuose objektuose tyrimo duomenimis.

Pagal apskaičiuotą avarijos rizikos rodiklį R suprasti vieną ar daugiau rodiklių:

nelaimingų atsitikimų dažnis pavojingo pramonės objekto linijinės dalies ilgio vienetui arba tam tikroje vietovėje (pavyzdžiui, povandeninėje perėjoje), dėl kurių miršta ne mažiau kaip N žmonių (N = 1, 10, 50);

individuali rizika žūti ar sužaloti žmogų, įvykus avarijai pavojingo gamybos įrenginio linijinėje dalyje;

avarijų dažnis, tenkantis pavojingo pramonės objekto linijinės dalies ilgio vienetui arba tam tikroje teritorijoje, dėl kurių išsiliejo ne mažiau kaip M (M = 100 t, 500 t, 5000 t) naftos/naftos produktų.

Reikalavimai magistralinio dujotiekio avarijos rizikos analizės rezultatų registravimui

117. Pavojingo gamybinio objekto avarijos rizikos laipsnio įvertinimo rezultatai turi būti pagrįsti ir įforminti taip, kad atliktus skaičiavimus ir išvadas galėtų patikrinti ir pakartoti kvalifikuoti specialistai, kurie nedalyvavo pirminėje procedūroje. įvertinant avarijos pavojų pavojingame gamybos objekte.

118. Pavojingo pramonės gamybinio objekto avarijos rizikos kiekybinės analizės darbų eiga ir rezultatai dokumentuojami pavojingos gamybos įmonės avarijos rizikos analizės ataskaitos forma. Į MT pavojingos gamybinės įmonės avarijos rizikos analizės ataskaitą įtraukta:

Titulinis puslapis;

atlikėjų sąrašas, nurodant pareigas, mokslinius vardus, organizacijos pavadinimą;

abstraktus;

pavojingų gamybinių objektų avarijos rizikos laipsnio įvertinimo tikslas ir uždaviniai;

analizuojamo MT OPO aprašymas;

metodika, pagrindinės prielaidos ir apribojimai, apibrėžiantys avarijos pavojaus analizės ribas;

naudojamų pavojų analizės metodų aprašymas, avarinių procesų modeliai ir jų naudojimo pagrindimas;

pradiniai duomenys ir jų šaltiniai, įskaitant būtinus duomenis apie avarijas ir sužalojimus pavojingose ​​gamybinėse patalpose, įrangos patikimumą;

pavojų nustatymo rezultatai;

avarijų rizikos rodiklių ir transporto pavojingos gamybinės patalpos sekcijų ir komponentų pavojingumo laipsnio įvertinimo rezultatai;

pradinių duomenų įtakos kiekybinio rizikos vertinimo rezultatams analizė;

išvada;

naudotų informacijos šaltinių sąrašas.

119. Avarijos pavojingoje gamybinėje įmonėje MT rizikos analizės rezultatai rengiant specialiuosius dokumentus (pramonės saugos deklaraciją, saugos pagrindimą, avarijų lokalizavimo ir pašalinimo planą) surašomi vadovaujantis Atlikimo gairėmis. pavojingų gamybos įrenginių rizikos analizė, patvirtinta Rusijos federalinės kasybos ir pramonės priežiūros 2001 m. liepos 10 d. nutarimu N 30 (pripažinta, kad valstybinės registracijos nereikia – Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2001 m. rugpjūčio 20 d. raštas). N 07/8411-UD).

Saugių atstumų nustatymas

120. Saugus atstumas nuo pavojingų gamybinių objektų nustatomas apskaičiuojant didžiausio poveikio zonas (pažeidimus) avarinio pavojingų medžiagų išmetimo metu, atsižvelgiant į jų įgyvendinimo tikimybę.

121. Skaičiavimas turėtų būti atliekamas remiantis šiomis nuostatomis:

1. HPF MT linijinė dalis atitinka saugos reikalavimus siekiant sumažinti avarijų padarinių sunkumą, įskaitant automatizuotą nuotėkio aptikimo sistemą, reagavimo į avariją sistemą, pavojingų medžiagų išsiliejimą ribojančių inžinerinių statinių buvimą.

2. Nustatyti pavojingiausius scenarijus, kuriuose galimas maksimalus smūgio zonos dydis (pažeidimas).

3. Pavojingų medžiagų debesies išleidimo, sklaidos ir dreifo atmosferoje proceso apskaičiavimas atliekamas esant įvairioms oro sąlygoms ir atsižvelgiant į reljefą.

4. Pagrindžiant minimalius atstumus, naudojami kiekybiniai kriterijai, kurie atsižvelgia į maksimalų poveikio zonos (pažeidimo) dydį ir skaičiuojamų rizikos rodiklių reikšmes. Saugos kriterijai arba leistina (priimtina) rizika pagrindžiama projektinėje dokumentacijoje/dokumentacijoje.