Gamtinių dujų deginimas. Gamtinių dujų

Ld. - tikrasis į pakurą tiekiamas oro kiekis, dažniausiai jis tiekiamas perteklius. Ryšys tarp teorinio ir faktinio srauto išreiškiamas lygtimi:

kur α yra oro pertekliaus koeficientas (dažniausiai didesnis nei 1).

Nevisiškas dujų degimas sukelia per daug kuro sąnaudas ir padidina apsinuodijimo nepilno dujų degimo produktais, įskaitant anglies monoksidą (CO), riziką.

Dujų degimo produktai ir degimo proceso kontrolė.

Gamtinių dujų degimo produktai yra anglies dioksidas ( anglies dioksidas) , vandens garų, šiek tiek deguonies ir azoto pertekliaus. Deguonies perteklius degimo produktuose yra tik tais atvejais, kai degimas vyksta esant oro pertekliui, o azoto visada yra degimo produktuose, nes jis neatskiriama dalis oro ir nedalyvauja degime.

Nevisiško dujų degimo produktai gali būti smalkės ( smalkės ), nesudegęs vandenilis ir metanas, sunkieji angliavandeniliai, suodžiai.

Degimo procesą tiksliausiai gali įvertinti išmetamųjų dujų analizės prietaisai, rodantys anglies dvideginio ir deguonies kiekį jame. Jei liepsna katilo krosnyje yra pailga ir tamsiai geltonos spalvos, tai rodo oro trūkumą, o jei liepsna tampa trumpa ir yra akinančiai baltos spalvos, tai rodo oro perteklių.

Katilo bloko darbą galima reguliuoti dviem būdais keičiant visų katile sumontuotų degiklių šiluminę galią arba išjungiant dalį jų. Reguliavimo būdas priklauso nuo vietos sąlygų ir turi būti nurodytas gamybos instrukcijos. Leidžiama keisti degiklių šiluminę galią, jei ji neviršija stabilaus veikimo ribų. Šiluminės galios nuokrypis už stabilaus veikimo ribų gali sukelti liepsnos atsiskyrimą arba pliūpsnį.

Atskirų degiklių veikimas turi būti reguliuojamas dviem etapais, lėtai ir palaipsniui keičiant oro ir dujų srautą.

Mažindami šiluminę galią, pirmiausia sumažinkite oro tiekimą, ir tada dujos; didinant šiluminę galią, pirmiausia padidinkite dujų tiekimą, ir tada oras.



Tokiu atveju būtina reguliuoti vakuumą krosnyje, keičiant katilo vartų arba kreipiamųjų mentelių padėtį prieš dūmų ištraukiklį.

Jei reikia padidinti degiklių šiluminę galią, pirmiausia padidinti vakuumą krosnyje; kai šiluminė galia sumažėja, jie pirmiausia reguliuoja degiklių darbą, o tada sumažina vakuumą krosnyje.

Dujų deginimo būdai.

Priklausomai nuo ugdymo metodo Karštas vanduo degimo būdus galima suskirstyti į difuzinė, mišri ir kinetinė.

At difuzija Šiuo būdu dujos patenka į degimo frontą veikiamos slėgio, o oras iš aplinkinės erdvės dėl molekulinės ar turbulentinės difuzijos, mišinio susidarymas vyksta kartu su degimo procesu, todėl degimo proceso greitį lemia mišinio susidarymo greitis.

Degimo procesas prasideda susidarius dujų ir oro kontaktui bei susidarius reikiamos sudėties karštam vandeniui. Šiuo atveju oras pasklinda į dujų srautą, o dujos iš dujų srauto pasklinda į orą. Taigi šalia dujų srauto susidaro karšto vandens tiekimas, dėl kurio degimo susidaro pirminė dujų degimo zona (2) . Pagrindinės dujų dalies degimas vyksta zonoje (Z), zonoje (4) degimo produktai juda.

Šis deginimo būdas dažniausiai naudojamas namų ūkiuose (krosnyse, dujinės viryklės ir tt)

Taikant mišraus dujų degimo būdą, degiklis iš anksto sumaišo dujas tik su dalimi oro, reikalingo visiškam dujų degimui. Likusi oro dalis ateina iš aplinką tiesiai į deglą.

Šiuo atveju sumaišoma tik dalis dujų pirminis oro (50%-60%), o likusi dujų dalis, praskiesta degimo produktais, išdega įpylus deguonies iš antrinio oro.

Oras, supantis degiklio liepsną, vadinamas antraeilis .



Taikant kinetinį dujų deginimo būdą, karštas vanduo, pilnai paruoštas degiklio viduje, tiekiamas į degimo vietą.

Dujinių degiklių klasifikacija .

Dujų degiklis – tai įrenginys, užtikrinantis stabilų dujinio kuro degimą ir reguliuojantis degimo procesą.

Pagrindinės dujinių degiklių funkcijos:

Dujų ir oro tiekimas į degimo frontą;

Maišymas;

Uždegimo priekio stabilizavimas;

Reikiamo dujų degimo proceso intensyvumo užtikrinimas.

Pagal dujų deginimo būdą visi degikliai gali būti suskirstyti į tris grupes:

Difuzija - be išankstinio dujų maišymo su oru;

Difuzija-kinetinė - su nepilnu išankstiniu dujų sumaišymu su oru;

Kinetinis - visiškai iš anksto sumaišius dujas su oru.

Pagal oro tiekimo būdą degikliai skirstomi į:

Blowless – kurioje oras patenka į pakurą dėl joje esančio vakuumo.

Įpurškimas – kuriame dėl dujų srovės energijos įsiurbiamas oras.

Sprogimas – kuriame oras tiekiamas į degiklį arba pakurą naudojant ventiliatorių.

Pagal dujų slėgį, kuriuo veikia degikliai:

- žemas spaudimas iki 0,05 kgf / cm 2;

- vidutinis slėgis nuo 0,05 iki 3 kgf / cm 2;

- aukštas spaudimas virš 3 kgf/cm2.

Bendrieji reikalavimai visiems degikliams:

Užtikrinti visišką dujų degimą;

Stabilumas keičiant šiluminę galią;

Patikimumas eksploatacijos metu;

Kompaktiškumas;

Lengva priežiūra.



Gamtinių dujų sudėtis ir savybės. Gamtinių dujų (degiosios gamtinės dujos; GGP) – dujinis mišinys, sudarytas iš metano ir sunkesnių angliavandenilių, azoto, anglies dioksido, vandens garų, sieros turinčių junginių, inertinių dujų . Metanas yra pagrindinis HGP komponentas. HGP paprastai yra ir kitų komponentų pėdsakų (1 pav.).

1. Degiosios sudedamosios dalys apima angliavandenilius:

a) metanas (CH 4) yra pagrindinis gamtinių dujų komponentas, iki 98 % tūrio (likę komponentai yra nedideliais kiekiais arba jų visai nėra). Bespalvis, bekvapis ir beskonis, netoksiškas, sprogus, lengvesnis už orą;

b) sunkieji (sotieji) angliavandeniliai [etanas (C 2 H 6), propanas (C 3 H 8), butanas (C 4 H 10) ir kt.] – bespalviai, bekvapiai ir beskoniai, netoksiški, sprogūs, sunkesni už oro.

2. Nedegios sudedamosios dalys (balastas) :

a) azotas (N 2) - komponentas oras, be spalvos, kvapo ir skonio; inertinės dujos, nes nesąveikauja su deguonimi;

b) deguonis (O 2) - oro komponentas; bespalvis, bekvapis ir beskonis; oksidatorius

c) anglies dioksidas (anglies dioksidas CO 2) – bespalvis, šiek tiek rūgštaus skonio. Kai ore yra daugiau nei 10%, jis yra toksiškas, sunkesnis už orą;

Oras . Sausas atmosferos oras yra daugiakomponentis dujų mišinys, susidedantis iš (tūrio %): azoto N 2 - 78%, deguonies O 2 - 21%, inertinių dujų (argono, neono, kriptono ir kt.) - 0,94% o anglies dvideginio – 0,03 proc.

2 pav. Oro sudėtis.

Taip pat ore yra vandens garų ir atsitiktinių priemaišų – amoniako, sieros dioksido, dulkių, mikroorganizmų ir kt. ryžių. 2). Dujos, sudarančios orą, jame pasiskirsto tolygiai ir kiekviena iš jų mišinyje išlaiko savo savybes.

3. Kenksmingi komponentai :

a) vandenilio sulfidas (H 2 S) – bespalvis, su supuvusių kiaušinių kvapu, toksiškas, degus, sunkesnis už orą.

b) vandenilio cianido rūgštis (HCN) yra bespalvis lengvas skystis, kurio yra dujose dujinė būsena. Toksiška, sukelia metalo koroziją.

4. Mechaninės priemaišos (turinys priklauso nuo dujų transportavimo sąlygų):

a) dervos ir dulkės – susimaišius gali susidaryti užsikimšimai dujotiekiuose;

b) vanduo - užšąla esant žemai temperatūrai, sudarydamas ledo kamščius, dėl kurių užšąla redukciniai įtaisai.

GGPAutorius toksikologinės savybės priklauso ΙV pavojingumo klasės medžiagoms pagal GOST 12.1.007. Tai dujiniai, mažai toksiški, ugniai ir sprogimui pavojingi produktai.

Tankis: tankis atmosferos oras normaliomis sąlygomis - 1,29 kg/m 3, ir metanas - 0,72 kg/m 3 Todėl metanas yra lengvesnis už orą.

GOST 5542-2014 reikalavimai GGP rodikliams:

1) vandenilio sulfido masės koncentracija- ne daugiau 0,02 g/m 3 ;

2) merkaptano sieros masės koncentracija- ne daugiau 0,036 g/m 3;

3) deguonies molinė dalis- ne daugiau kaip 0,050 proc.;

4) leistinas mechaninių priemaišų kiekis- ne daugiau kaip 0,001 g/m3;

5) anglies dioksido molinė dalis gamtinėse dujose – ne daugiau 2,5 proc.

6) Grynasis kaloringumas GGP standartinėmis degimo sąlygomis pagal GOST 5542-14 - 7600 kcal/m 3 ;

8) dujų kvapo intensyvumas komunalinėms reikmėms, kurių tūrio dalis ore yra 1% - ne mažiau kaip 3 balai, ir už pramoninės paskirties dujos, šis rodiklis nustatomas susitarus su vartotoju.

Pardavimo išlaidų vienetas GGP - 1 m 3 dujų, kurių slėgis 760 mm Hg. Art. ir 20 o C temperatūra;

Savaiminio užsidegimo temperatūra– žemiausia šildomo paviršiaus temperatūra, kuri tam tikromis sąlygomis užsidega degias medžiagas dujų arba garų-oro mišinio pavidalu. Metano temperatūra yra 537 °C. Degimo temperatūra (maksimali temperatūra degimo zonoje): metanas - 2043 °C.

Specifinė šiluma metano deginimas: mažiausias – QH = 8500 kcal/m3, didžiausias – Qв – 9500 kcal/m3. Siekiant palyginti kuro rūšis, sąvoka standartinis kuras (ce) , Rusijos Federacijoje vienetui 1 kg anglies kaloringumas buvo priimtas lygus 29,3 MJ arba 7000 kcal/kg.

Dujų srauto matavimo sąlygos yra šios::

· normaliomis sąlygomis(n. adresu): standartinės fizinės sąlygos, su kuriomis paprastai yra susijusios medžiagų savybės. Įprastas sąlygas IUPAC (Tarptautinė praktinės ir taikomosios chemijos sąjunga) apibrėžia taip: Atmosferos slėgis 101325 Pa = 760 mmHg Šv..Oro temperatūra 273,15 K = 0°C .Metano tankis ties Na.- 0,72 kg/m 3,

· standartinėmis sąlygomis(Su. adresu) tūris su abipusiu ( komercinis) atsiskaitymai su vartotojais - GOST 2939-63: temperatūra 20°C, slėgis 760 mm Hg. (101325 N/m), drėgmė lygi nuliui. (Pagal GOST 8.615-2013 normalios sąlygos vadinamos „standartinėmis sąlygomis“). Metano tankis ties s.u.- 0,717 kg/m 3.

Liepsnos plitimo greitis (degimo greitis)– liepsnos fronto judėjimo greitis, palyginti su nauja degiojo mišinio srove tam tikra kryptimi. Apytikslis liepsnos plitimo greitis: propanas - 0,83 m/s, butanas - 0,82 m/s, metanas - 0,67 m/s, vandenilis - 4,83 m/s, priklauso apie mišinio sudėtį, temperatūrą, slėgį, dujų ir oro santykį mišinyje, liepsnos fronto skersmenį, mišinio judėjimo pobūdį (laminarinį ar turbulentinį) ir lemia degimo stabilumą..

Į trūkumus (pavojingos savybės) GGP apima: sprogumą (degumą); intensyvus degimas; greitas plitimas erdvėje; nesugebėjimas nustatyti vietos; dusinantis poveikis, kai kvėpavimui trūksta deguonies .

Sprogumas (degumas) . Išskirti:

A) apatinė degumo riba ( NPV) – mažiausias dujų kiekis ore, kuriam esant dujos užsidega (metanas – 4,4 proc.) . Esant mažesniam dujų kiekiui ore, dėl dujų trūkumo nebus užsidegimo; (3 pav.)

b) viršutinė degumo riba ( ERW) – didžiausias dujų kiekis ore, kuriame vyksta užsidegimo procesas ( metanas – 17 proc.) . Esant didesniam dujų kiekiui ore, dėl oro trūkumo užsidegimas neįvyks. (3 pav.)

IN FNP NPV Ir ERW paskambino apatinė ir viršutinė liepsnos plitimo koncentracijos ribos ( NCPRP Ir VKPRP) .

At didėjantis dujų slėgis mažėja intervalas tarp viršutinės ir apatinės dujų slėgio ribos (4 pav.).

Dėl dujų sprogimo (metanas) išskyrus jo kiekis ore neviršija degumo ribų būtina išorinis energijos šaltinis (kibirkštis, liepsna ir kt.) . Dujų sprogimo atveju uždarame tūryje (kambaryje, krosnyje, rezervuare ir kt.), daugiau sunaikinimo nei sprogimas atvirame ore (ryžių. 5).

Didžiausia leistina koncentracija ( MPC) kenksmingų medžiagų GGP ore darbo zona nustatyta GOST 12.1.005.

Maksimalus vienkartinis MPC darbo zonos ore (anglies atžvilgiu) yra 300 mg/m3.

Pavojinga koncentracija GGP (dujų tūrio dalis ore) koncentracija yra lygi 20% apatinės dujų degumo ribos.

Toksiškumas - gebėjimas nuodyti žmogaus kūną. Angliavandenilių dujos neturi stipraus toksikologinio poveikio žmogaus organizmui, tačiau jų įkvėpus žmogui svaigsta galva, o didelis jų kiekis įkvepiamame ore. Kai deguonies sumažėja iki 16% ar mažiau, gali sukelti uždusimas.

At degančios dujos su nepakankamu deguonies kiekiu t.y. perdegus susidaro degimo produktai anglies monoksidas (CO) arba anglies monoksidas, kuris yra labai toksiškos dujos.

Dujų kvapinimas - įdedant į dujas stipriai kvepiančios medžiagos (kvapiosios medžiagos), suteikiant joms kvapą GGP prieš pristatant vartotojams miesto tinkluose. At naudoti etilo merkaptanui kvapinti (C 2 H 5 S H - pagal poveikio organizmui laipsnį priklauso ΙΙ toksikologinio pavojaus klasei pagal GOST 12.1.007-76 ), jis pridedamas 16 g 1000 m 3 . Kvapiojo HGP, kurio tūrinė dalis ore yra 1%, kvapo intensyvumas pagal GOST 22387.5 turi būti ne mažesnis kaip 3 balai.

Nekvapios dujos gali būti tiekiamos pramonės įmonėms, nes gamtinių dujų kvapo intensyvumas už pramonės įmonės vartoja dujas iš magistraliniai dujotiekiai, nustatomas susitarus su vartotoju.

Dujų deginimas. Katilo (krosnies), kuriame deginamas dujinis (skystas) kuras, degimo kamera atitinka „stacionaraus katilo kameros degimo kameros“ sąvoką.

Degimas angliavandenilių dujos – cheminis degiųjų dujų komponentų (anglies C ir vandenilio H) derinys su atmosferos deguonimi O2 (oksidacija), išsiskiriantis šiluma ir šviesa: CH 4 +2O 2 =CO 2 + 2H 2 O .

Su visišku degimu anglis gamina anglies dioksidą (CO 2), ir vandens rūšis - vandens garai (H 2 O) .

Teoriškai Norint sudeginti 1 m 3 metano, reikia 2 m 3 deguonies, kurio yra 9,52 m 3 oro (6 pav.). Jeigu Degimui tiekiamo oro nepakanka , tada kai kurioms degių komponentų molekulėms nepakaks deguonies molekulių ir degimo produktuose, be anglies dioksido (CO 2), azoto (N 2) ir vandens garų (H 2 O), Produktai nepilnas dujų degimas :

-anglies monoksidas (CO), kurios patekusios į patalpą gali sukelti apsinuodijimą aptarnaujantis personalas;

- suodžiai (C) , kuris, nusėdęs ant šildomų paviršių pablogina šilumos perdavimą;

- nesudegusio metano ir vandenilio , kuris gali kauptis pakurose ir dūmtakiuose (kaminuose), sudarydamas sprogų mišinį. Kai trūksta oro, tai atsitinka nepilnas kuro degimas arba, kaip sakoma, degimo procesas vyksta su perdegimu. Nudegimas taip pat gali atsirasti, kai blogas dujų maišymasis su oru ir žema temperatūra degimo zonoje.

Norint visiškai sudeginti dujas, būtina: oro buvimas degimo vietoje pakankamas kiekis ir geras maišymas su dujomis; aukštos temperatūros degimo zonoje.

Siekiant užtikrinti visišką dujų degimą, oro tiekiama didesniais kiekiais nei teoriškai reikia, t. y. perteklius, ir ne visas oras dalyvaus degime. Dalis šilumos bus panaudota šiam oro pertekliui šildyti ir kartu su išmetamosiomis dujomis bus išleista į atmosferą.

Degimo užbaigtumas nustatomas vizualiai (turėtų būti melsvai melsva liepsna su purpuriniais galais) arba analizuojant kompoziciją dūmų dujos.

Teorinis (stechiometrinis) degimo oro kiekis yra oro kiekis, reikalingas pilnam tūrio vieneto sudegimui ( 1 m 3 sausų dujų arba kuro masės, skaičiuojant pagal cheminė sudėtis kuro ).

Galioja (tikras, būtinas) Degimo oro tūris yra oro kiekis, iš tikrųjų sunaudotas kuro tūrio ar masės vienetui sudeginti.

Oro pertekliaus koeficientas degimui α yra tikrojo degimo oro tūrio ir teorinio tūrio santykis: α = V f / V t >1,

Kur: V f - faktinis tiekiamo oro tūris, m 3 ;

V t – teorinis oro tūris, m3.

Koeficientas perteklius rodo kiek kartų faktinis oro suvartojimas dujų deginimui viršija teorinį priklauso nuo dujinio degiklio ir krosnies konstrukcijos: kuo jie tobulesni, tuo didesnis koeficientas α mažiau. Kai katilų oro pertekliaus koeficientas yra mažesnis nei 1, tai lemia nepilną dujų degimą. Padidinus oro pertekliaus santykį, sumažėja efektyvumas. dujas naudojanti instaliacija. Daugeliui krosnių, kuriose lydomas metalas, siekiant išvengti deguonies korozijos - α < 1 o už pakuros įrengta degimo kamera nesudegusiems degiems komponentams.

Traukos reguliavimui naudojamos kreipiamosios mentės, vartai, sukamieji vožtuvai ir elektromechaninės jungtys.

Dujinio kuro pranašumai, palyginti su kietuoju ir skystuoju– mažos sąnaudos, lengvesnis darbas personalui, mažas kenksmingų priemaišų kiekis degimo produktuose, pagerėjusios aplinkos apsaugos sąlygos, nereikalingas kelių ir geležinkelių transportas, geras maišymasis su oru (mažiau nei α), pilna automatika, didelis efektyvumas.

Dujų deginimo būdai. Degimo oras gali būti:

1) pirminis, paduodamas į degiklio vidų, kur sumaišomas su dujomis (degimui naudojamas dujų-oro mišinys).

2) antraeilis, patenka tiesiai į degimo zoną.

Išskiriami šie dujų deginimo būdai:

1. Difuzijos metodas- dujos ir degimo oras tiekiami atskirai ir sumaišomi degimo zonoje, t.y. visas oras yra antraeilis. Liepsna yra ilga ir reikalauja didelės degimo erdvės. (7a pav.).

2. Kinetinis metodas - visas oras degiklio viduje susimaišo su dujomis, t.y. visas oras yra pirminis. Liepsna trumpa, reikalinga nedidelė degimo erdvė (7c pav.).

3. Mišrus metodas - dalis oro tiekiama degiklio viduje, kur susimaišo su dujomis (tai pirminis oras), o dalis oro tiekiama į degimo zoną (antrinė). Liepsna trumpesnė nei naudojant difuzijos metodą (7b pav.).

Degimo produktų pašalinimas. Krosnyje esantis vakuumas ir degimo produktų pašalinimas susidaro traukos jėga, kuri įveikia dūmų kelio pasipriešinimą ir atsiranda dėl slėgio skirtumo tarp vienodo aukščio išorinio šalto oro ir lengvesnių karštų dūmų dujų kolonėlių. Šiuo atveju dūmų dujos iš pakuros juda į kaminą, o jų vietoje į pakurą patenka šaltas oras (8 pav.).

Traukos jėga priklauso nuo: oro ir išmetamųjų dujų temperatūra, aukštis, skersmuo ir sienelės storis kaminas, barometrinis (atmosferos) slėgis, dujų kanalų (kaminų) būklė, oro įsiurbimas, vakuumas krosnyje .

Natūralus traukos jėga – sukuriama dėl kamino aukščio ir dirbtinis, kuris yra dūmų ištraukiklis su nepakankama natūralia trauka. Traukos jėga reguliuojama sklendėmis, dūmtraukių kreipiančiomis mentėmis ir kitais įtaisais.

Oro pertekliaus santykis (α ) priklauso nuo dujų degiklio ir krosnies konstrukcijos: kuo jie tobulesni, tuo mažesnis koeficientas ir parodo, kiek kartų faktinis oro suvartojimas dujoms deginti viršija teorinį.

Slėgis – kuro degimo produktų pašalinimas dėl ventiliatorių veikimo .Ekranuojant „su slėgiu“, reikalinga stipri, tanki degimo kamera (krosnis), kuri atlaikytų ventiliatoriaus sukuriamą perteklinį slėgį.

Dujų degiklio prietaisai.Dujiniai degikliai- užtikrinti reikiamo dujų ir oro kiekio tiekimą, juos maišyti ir reguliuoti degimo procesą, o įrengtas tunelis, oro paskirstymo įrenginys ir pan., vadinami dujų degikliais.

Reikalavimai degikliui:

1) degikliai turi atitikti atitinkamų reikalavimų techninius reglamentus(turėti sertifikatą arba atitikties deklaraciją) arba atlikti patikrinimą pramoninė sauga;

2) užtikrinti visišką dujų degimą visais darbo režimais su minimaliu oro pertekliumi (išskyrus kai kuriuos degiklius dujinės orkaitės) ir minimalus kenksmingų medžiagų išmetimas;

3) mokėti naudotis automatinėmis valdymo ir saugos sistemomis, taip pat matuoti dujų ir oro parametrus prieš degiklį;

4) turi turėti paprastas dizainas, būti prieinamas remontui ir peržiūrai;

5) stabiliai dirbti eksploatavimo reguliavimo ribose, jei reikia, turėti stabilizatorius, neleidžiančius liepsnai atsiskirti ir prasiskverbti;

Dujų degiklio parametrai(9 pav.). Pagal GOST 17356-89 (Dujų, skystojo kuro ir kombinuotieji degikliai. Terminai ir apibrėžimai. Pakeitimas Nr. 1) :Degiklio stabilumo riba , kuriame dar neatsirado išnykimas, žlugimas, atsiskyrimas, liepsnos proveržis ir nepriimtinos vibracijos.

Pastaba. Egzistuoti Viršus ir apačia tvaraus veikimo ribos.

1) Degiklio šiluminė galia N g. – per laiko vienetą į degiklį tiekiamo kuro degimo susidaręs šilumos kiekis, N g =V. Q kcal/val, kur V – valandinis dujų suvartojimas, m 3 /h; Q n. - dujų degimo šiluma, kcal/m3.

2) Degiklio stabilumo ribos , kuriame dar neatsirado užgesimas, gedimas, atskyrimas, liepsnos prasiveržimas ir nepriimtinos vibracijos . Pastaba. Egzistuoti viršuje - N vp . ir apatinis -N n.p. tvaraus veikimo ribos.

3) minimali galia N min. - degiklio šiluminė galia, lygi 1,1 galios, atitinkanti apatinę stabilaus jo veikimo ribą, t.y. žema ribinė galia padidinta 10 % N min. =1,1 N n.p.

4) viršutinė stabilaus degiklio veikimo riba N v.p. – didžiausia stabili galia, veikimas be atskyrimo ar liepsnos pliūpsnio.

5) maksimali degiklio galia N max – degiklio šiluminė galia, siekianti 0,9 galios, atitinkanti viršutinę jo stabilaus veikimo ribą, t.y. viršutinė ribinė galia sumažinta 10 % N maks. = 0,9 N v.p.

6) vardinė galia N nom – didžiausia degiklio šiluminė galia, kai eksploataciniai rodikliai atitinka nustatytus standartus, t.y. maksimali galia, kuria veikia degiklis ilgas laikas su dideliu efektyvumu

7) veikimo reguliavimo diapazonas (degiklio šiluminė galia) – reguliuojamas diapazonas, kuriame degiklio šiluminė galia gali keistis eksploatacijos metu, t.y. galios vertės nuo N min iki N nom. .

8) darbo reguliavimo koeficientas K pp. – degiklio vardinės šiluminės galios ir minimalios darbinės šiluminės galios santykis, t.y. rodo, kiek kartų vardinė galia viršija minimalią: K rr. = N nom./ N min

Režimo žemėlapis.Pagal „Dujų naudojimo taisykles...“, patvirtintas RF Vyriausybės 2002 m. gegužės 17 d. Nr. 317(pakeistas 2017-06-19) , užbaigus pastatytų, rekonstruotų ar modernizuojamų dujas naudojančių įrenginių ir iš kitų kuro rūšių į dujas paverčiamų įrenginių statybos ir montavimo darbus, atliekami paleidimo ir eksploatacinio derinimo darbai. Dujų tiekimas į pastatytus, rekonstruotus ar modernizuotus dujas naudojančius įrenginius ir įrenginius, kurie iš kitų rūšių kuro paverčiami dujomis. paleidimo darbai (išsamus testavimas) ir įrenginių priėmimas eksploatuoti vykdomas pagal objekto dujų vartojimo tinklų ir dujas naudojančių įrenginių parengties pažymą kapitalinė statyba prie jungties (technologinis ryšys). Taisyklėse nurodyta, kad:

· dujas naudojanti įranga - katilai, pramoninės krosnys, technologinės linijos, atliekų šildytuvai ir kiti įrenginiai, naudojantys dujas kaip kurą siekiant gaminti šiluminę energiją centrinis šildymas, karšto vandens tiekimas, įvairių pramonės šakų technologiniuose procesuose, taip pat kiti įrenginiai, aparatai, agregatai, technologinė įranga ir įrenginiai, naudojantys dujas kaip žaliavą;

· paleidimo darbai- darbų kompleksas, įskaitant pasirengimą paleisti ir paleisti dujas naudojančią įrangą su komunikacijomis ir armatūra, atvežant dujas naudojančios įrangos krovinius iki lygio, dėl kurio susitarta su organizacija, kuriai priklauso įranga, A taip pat reguliuojant dujas naudojančios įrangos degimo režimą be koeficiento optimizavimo naudingas veiksmas;

· paleidimo darbai- darbų kompleksas, įskaitant dujas naudojančios įrangos įrengimą siekiant projektinio (sertifikuoto) efektyvumo darbo krūvių diapazone, koreguojant priemones automatinis reguliavimas kuro deginimo procesai, šilumos atgavimo įrenginiai ir pagalbinė įranga, įskaitant vandens ruošimo įrangą katilinėms.

Pagal GOST R 54961-2012 (Dujų paskirstymo sistemos. Dujų vartojimo tinklai) rekomenduojama:Veikimo režimai dujas naudojantys įrenginiai įmonėse ir katilinėse turi atitikti režimo korteles , patvirtintas įmonės techninio vadovo ir P yra gaminami ne rečiau kaip kartą per trejus metus koreguojant (jei reikia) režimo korteles .

Neplaninis įprastas dujas naudojančios įrangos reguliavimas turėtų būti atliekamas šiais atvejais: po kapitalinis remontas dujas naudojančius įrenginius arba konstrukcinius pakeitimus, turinčius įtakos dujų naudojimo efektyvumui, taip pat sistemingai nukrypus dujas naudojančių įrenginių valdomiems darbo parametrams nuo eksploatacinių schemų.

Dujinių degiklių klasifikacija Pagal GOST dujiniai degikliai klasifikuojami pagal: komponento tiekimo būdas; degiojo mišinio paruošimo laipsnis; degimo produktų srauto greitis; mišinio srauto pobūdis; vardinis dujų slėgis; automatizavimo laipsnis; galimybė reguliuoti oro pertekliaus koeficientą ir liepsnos charakteristikas; degimo zonos lokalizavimas; galimybė panaudoti degimo produktų šilumą.

IN dujomis kūrenamų įrenginių kamerinė krosnis dujinis degalai deginami raketoje.

Pagal oro padavimo būdą degikliai gali būti:

1) atmosferiniai degikliai –oras į degimo zoną patenka tiesiai iš atmosferos:

A. Difuzija Tai yra paprasčiausios konstrukcijos degiklis, kuris dažniausiai yra vamzdis su skylėmis, išgręžtomis vienoje ar dviem eilėmis. Dujos iš vamzdžio per angas patenka į degimo zoną ir oro – dėl difuzija ir dujų srovės energija (ryžiai. 10 ), visas oras yra antraeilis .

Degiklio privalumai : dizaino paprastumas, veikimo patikimumas ( liepsnos proveržis neįmanomas ), tylus veikimas, geras reguliavimas.

Trūkumai: mažai energijos, neekonomiška, didelė (ilgoji) liepsna, reikalingi degimo stabilizatoriai, kad degiklio liepsna neužgestų išsiskyrus .

b. Injekcija - oro suleisti, t.y. įsiurbiamas į degiklio vidų dėl dujų srauto energijos, išeinančios iš purkštuko . Dujų srautas sukuria vakuumą purkštuko srityje, kur oras įsiurbiamas per tarpą tarp oro plovimo įrenginio ir degiklio korpuso. Degiklio viduje susimaišo dujos ir oras, o dujų ir oro mišinys patenka į degimo zoną, o likęs dujų degimui reikalingas oras (antrinis) dėl difuzijos patenka į degimo zoną (2 pav.). 11, 12, 13 ).

Priklausomai nuo įpurškiamo oro kiekio, yra įvairių įpurškimo degikliai: su nepilnu ir visišku išankstiniu dujų ir oro sumaišymu.

Į degiklius vidutinis ir aukštas dujų slėgis visa tai įsiurbta reikalingas oras, t.y. visas oras yra pirminis, įvyksta visiškas preliminarus dujų susimaišymas su oru. Visiškai paruoštas dujų ir oro mišinys patenka į degimo zoną ir antrinio oro nereikia.

Į degiklius žemas spaudimas dalis degimui reikalingo oro įsiurbiama (atsiranda nepilnas oro įpurškimas, šis oras yra pirminis), o likusi oro dalis (antrinė) patenka tiesiai į degimo zoną.

Dujų ir oro santykis šiuose degikliuose reguliuojamas oro ploviklio padėtimi degiklio korpuso atžvilgiu. Degikliai yra vieno ir kelių degikliai su centriniu ir periferiniu dujų tiekimu (BIG ir BIGm), susidedantys iš vamzdžių rinkinio - maišytuvų 1, kurių skersmuo 48x3, sujungtų bendru dujų kolektoriumi 2 (2 pav.). 13 ).

Degiklių privalumai: konstrukcijos paprastumas ir galios valdymas.

Degiklių trūkumai: aukštas lygis triukšmas, liepsnos prasiveržimo galimybė, nedidelis veikimo reguliavimo diapazonas.

2) Degikliai su priverstiniu oro tiekimu - Tai degikliai, kuriuose degimo oras tiekiamas iš ventiliatoriaus. Dujos iš dujotiekio patenka į vidinę degiklio kamerą (Pav. 14 ).

Į oro kamerą tiekiamas ventiliatoriaus spaudžiamas oras 2 , praeina per oro sūkurį 4 , susukti ir sumaišyti mikseriu 5 su dujomis, kurios patenka į degimo zoną iš dujų kanalo 1 per dujų išleidimo angas 3 .Degimas vyksta keraminiame tunelyje 7 .

Ryžiai. 14. Degiklis su priverstiniu oro padavimu: 1 – dujų kanalas; 2 – oro kanalas; 3 – dujų išvadai; 4 – suktukas; 5 – maišytuvas; 6 – keraminis tunelis (degimo stabilizatorius). Ryžiai. 15. Kombinuotas vieno srauto degiklis: 1 – dujų įvadas; 2 – mazuto įvadas; 3 – garo įvadas ir dujų išleidimo angos; 4 – pirminis oro įvadas; 5 – antrinio oro įleidimo maišytuvas; 6 – alyvos-garų antgalis; 7 – montavimo plokštė; 8 - pirminis oro sūkurys; 9 - antrinis oro sūkurys; 10 - keraminis tunelis (degimo stabilizatorius); 11 – dujų kanalas; 12 - antrinis oro kanalas.

Degiklių privalumai: didelė šiluminė galia, platus veikimo reguliavimo diapazonas, galimybė reguliuoti oro pertekliaus santykį, galimybė pašildyti dujas ir orą.

Degiklių trūkumai: pakankamas dizaino sudėtingumas; galimas liepsnos atskyrimas ir proveržis, todėl būtina naudoti degimo stabilizatorius (keraminį tunelį).

Degikliai, skirti deginti kelių rūšių kurą (dujinį, skystąjį, kietąjį), vadinami sujungti (ryžiai. 15 ). Jie gali būti viensriegiai arba dvisriegiai, t.y. su vienu ar daugiau dujų tiekimo į degiklį.

3) Blokuoti degiklį – tai automatinis degiklis su priverstiniu oru (ryžiai. 16 ), sujungtas su ventiliatoriumi į vieną įrenginį. Degiklis aprūpintas automatine valdymo sistema.

Kuro degimo procesą blokiniuose degikliuose valdo elektroninis prietaisas, vadinamas degimo tvarkykle.

Skysto kuro degikliams šis įrenginys apima kuro siurblį arba kuro siurblį ir kuro šildytuvą.

Valdymo blokas (degimo vadybininkas) valdo ir stebi degiklio darbą, gaudamas komandas iš termostato (temperatūros reguliatoriaus), liepsnos valdymo elektrodo bei dujų ir oro slėgio jutiklių.

Dujų srautas reguliuojamas peteliškiniu vožtuvu, esančiu už degiklio korpuso.

Atraminė poveržlė yra atsakinga už dujų maišymą su oru kūginėje liepsnos vamzdžio dalyje ir naudojama oro tiekimui reguliuoti (slėgio pusės reguliavimas). Dar viena tiekiamo oro kiekio keitimo galimybė yra oro reguliatoriaus korpuse esančio oro sklendės padėties keitimas (siurbimo pusės reguliavimas).

Dujų ir oro santykių reguliavimas (dujų ir oro sklendžių valdymas) gali būti:

· prijungtas, iš vienos pavaros:

· dažnio reguliavimas oro srautas keičiant ventiliatoriaus elektros variklio sukimosi greitį naudojant keitiklį, kurį sudaro dažnio keitiklis ir pulso jutiklis.

Degiklis automatiškai uždegamas uždegimo įtaisu, naudojant uždegimo elektrodą. Liepsnos buvimas stebimas liepsnos stebėjimo elektrodu.

Degiklio įjungimo veikimo seka:

· prašymas dėl šilumos gamybos (iš termostato);

· ventiliatoriaus elektros variklio įjungimas ir išankstinis pakuros vėdinimas;

· elektroninio degimo įjungimas;

· atidarymas solenoidinis vožtuvas, dujų tiekimas ir degiklio uždegimas;

· signalas iš liepsnos valdymo jutiklio apie liepsnos buvimą.

Nelaimingi atsitikimai (incidentai) ant degiklių. Liepsnos pertrauka - degiklio šaknies zonos judėjimas nuo degiklio išėjimo angų kuro ar degiojo mišinio tekėjimo kryptimi. Atsiranda, kai dujų ir oro mišinio ar dujų greitis tampa didesnis už liepsnos plitimo greitį. Liepsna tolsta nuo degiklio, tampa nestabili ir gali užgesti. Dujos toliau teka per užgesintą degiklį, o krosnyje gali susidaryti sprogus mišinys.

Atskyrimas įvyksta, kai: dujų slėgis padidėja virš leistino lygio, smarkiai padidėja pirminio oro tiekimas arba padidėja vakuumas krosnyje. Dėl apsauga nuo plyšimo taikyti degimo stabilizatoriai (ryžių. 17): plytų čiuožyklos ir stulpai; keraminiai tuneliai įvairių tipų Ir plytų įtrūkimai; prastai aptakūs korpusai, kurie degikliui veikiant įkaista (užgesus liepsnai iš stabilizatoriaus užsidegs šviežia srovė), taip pat specialūs pilotiniai degikliai.

Liepsnos proveržis - degiklio zonos judėjimas link degiojo mišinio, kurio metu liepsna prasiskverbia į degiklį . Šis reiškinys atsiranda tik degikliuose su iš anksto sumaišytomis dujomis ir oru ir atsiranda tada, kai dujų ir oro mišinio greitis tampa mažesnis už liepsnos plitimo greitį. Liepsna šokinėja į degiklio vidų, kur toliau dega, sukeldama degiklio deformaciją dėl perkaitimo.

Viršįtampis atsiranda, kai: dujų slėgis prieš degiklį sumažėja žemiau leistino lygio; degiklio uždegimas tiekiant pirminį orą; didelis dujų tiekimas esant žemam oro slėgiui. Jei įvyksta proveržis, gali įvykti nedidelis spragtelėjimas, dėl kurio liepsna užges, o dujos gali toliau tekėti per tuščiąja eiga degiklį, o dujas naudojančios instaliacijos krosnyje ir dūmtakiuose gali susidaryti sprogus mišinys. . Apsaugai nuo slydimo naudojami plokšteliniai arba tinkliniai stabilizatoriai, nes per siaurus plyšius ir mažas skylutes liepsna neprasiskverbia.

Personalo veiksmai degiklio avarijų atveju

Įvykus nelaimingam atsitikimui ant degiklio (liepsnos atsiskyrimas, prasiveržimas ar užgesimas) uždegimo metu arba reguliavimo procese, būtina: nedelsiant nutraukti dujų tiekimą šiam degikliui (degikliais) ir uždegimo įtaisą; vėdinkite ugniakurą ir dūmtakius bent 10 minučių; išsiaiškinti problemos priežastį; pranešti atsakingam asmeniui; pašalinus problemų priežastis ir patikrinus prieš degiklį esančio uždarymo vožtuvo sandarumą, kaip nurodyta Atsakingas asmuo vadovaukitės instrukcijomis, kad vėl užsidegtumėte.

Degiklio apkrovos keitimas.

Yra degikliai su Skirtingi keliaišiluminės galios pokyčiai:

Degiklis su kelių pakopų šilumos galios valdymu yra degiklis, kurio veikimo metu kuro srauto reguliatorius gali būti montuojamas keliose padėtyse tarp maksimalios ir minimalios darbo padėčių.

Degiklis su trijų pakopų šilumos galios valdymu- tai yra degiklis, kurio veikimo metu kuro srauto reguliatorius gali būti sumontuotas padėtyse " maksimalus srautas“ – „minimalus srautas“ – „uždarytas“.

Degiklis su dviejų pakopų šilumos galios valdymu- degiklis veikia „atvira - uždaryta“ padėtyse.

Degiklis su sklandžiu valdymu- tai degiklis, kurio veikimo metu kuro srauto reguliatorius gali būti sumontuotas bet kurioje padėtyje tarp didžiausios ir minimalios darbo padėčių.

Įrenginio šiluminė galia gali būti reguliuojama pagal veikiančių degiklių skaičių, jei pateikia gamintojas ir režimo kortelė.

Šilumos galios keitimas rankiniu būdu, siekiant išvengti liepsnos atsiskyrimo, atliekami šie veiksmai:

Didinant: pirmiausia padidinkite dujų tiekimą, o tada - oro kiekį.

Mažinant: pirmiausia sumažinkite oro tiekimą, o tada dujų kiekį;

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų degikliuose, jų galios keitimas turi būti atliekamas sklandžiai (keliais žingsniais) pagal režimo žemėlapį.

Gamtinių dujų degimo produktai yra anglies dioksidas, vandens garai, šiek tiek deguonies perteklius ir azotas. Nevisiško dujų degimo produktai gali būti anglies monoksidas, nesudegęs vandenilis ir metanas, sunkieji angliavandeniliai ir suodžiai.

Kuo daugiau anglies dioksido CO 2 bus degimo produktuose, tuo mažiau anglies monoksido CO bus juose ir tuo bus pilnesnis degimas. Praktikoje buvo įdiegta sąvoka „didžiausias CO 2 kiekis degimo produktuose“. Anglies dioksido kiekis kai kurių dujų degimo produktuose parodytas žemiau esančioje lentelėje.

Anglies dioksido kiekis dujų degimo produktuose

Naudodamiesi lentelės duomenimis ir žinodami CO 2 procentą degimo produktuose, galite nesunkiai nustatyti dujų degimo kokybę ir oro pertekliaus koeficientą a. Norėdami tai padaryti, naudodami dujų analizatorių, turėtumėte nustatyti CO 2 kiekį dujų degimo produktuose ir padalyti iš lentelės paimtą CO 2max vertę iš gautos vertės. Taigi, pavyzdžiui, jei deginant dujas jų degimo produktuose yra 10,2% anglies dioksido, tada oro pertekliaus krosnyje koeficientas

α = CO 2max /CO 2 analizė = 11,8/10,2 = 1,15.

Pažangiausias būdas kontroliuoti oro srautą į krosnį ir jo degimo užbaigtumą yra degimo produktų analizė naudojant automatinius dujų analizatorius. Dujų analizatoriai periodiškai ima išmetamųjų dujų mėginį ir nustato jose esantį anglies dvideginį, taip pat anglies monoksido ir nesudegusio vandenilio (CO + H 2) kiekį tūrio procentais.

Jei dujų analizatoriaus adatos rodmuo skalėje (CO 2 + H 2) yra lygus nuliui, tai reiškia, kad degimas baigtas ir degimo produktuose nėra anglies monoksido ar nesudegusio vandenilio. Jei rodyklė nukrypsta nuo nulio į dešinę, tada degimo produktuose yra anglies monoksido ir nesudegusio vandenilio, tai yra, įvyksta nepilnas degimas. Kitoje skalėje dujų analizatoriaus adata turėtų parodyti didžiausią CO 2max kiekį degimo produktuose. Visiškas degimas atsiranda esant didžiausiam anglies dioksido procentui, kai CO + H 2 skalės indikatoriaus rodyklė yra ties nuliu.

Degimas yra cheminė reakcija, kuri greitai vyksta laikui bėgant, kai degiosios kuro sudedamosios dalys susijungia su deguonimi ore, kartu intensyviai išsiskiria šiluma, šviesa ir degimo produktai.

Metanui, degimo reakcija su oru:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Qn

C3 H8 + 5O2 = 3CO2 + 3H2 O + Qn

Dėl LPG:

C4 H10 + 6.5O2 = 4CO2 + 5H2O + Qn

Visiško dujų degimo produktai yra vandens garai (H2 O), anglies dioksidas (CO2 ) arba anglies dioksidas.

Kai dujos visiškai sudega, liepsnos spalva dažniausiai būna melsvai violetinė.

Manoma, kad sauso oro tūrinė sudėtis yra tokia:O2 21%, N2 79%, iš to išplaukia, kad

1 m3 deguonies yra 4,76 m3 (5 m3) oro.

Išvada: deginimui

- 1 m3 metano reikia 2 m3 deguonies arba apie 10 m3 oro,

- 1m3 propano – 5m3 deguonies arba apie 25m3 oro,

- 1m3 butano – 6,5m3 deguonies arba apie 32,5m3 oro,

- 1m3 LPG ~ 6m3 deguonies arba apie 30m3 oro.

Praktiškai, kai deginamos dujos, vandens garai, kaip taisyklė, nesikondensuoja, o pašalinami kartu su kitais degimo produktais. Štai kodėl techniniai skaičiavimai pirmauja mažesne kaloringumo verte Kn.

Būtinos sąlygos degimui:

1. kuro (dujų) prieinamumas;

2. oksiduojančios medžiagos (oro deguonies) buvimas;

3. užsiliepsnojimo temperatūros šaltinio buvimas.

Nevisiškas dujų degimas.

Nevisiško dujų degimo priežastis yra nepakankamas oro kiekis.

Nevisiško dujų degimo produktai yra anglies monoksidas arba anglies monoksidas (CO), nesudegusių degių angliavandenilių (Cn Hm) ir atominės anglies arba suodžių.

Gamtinėms dujomsCH4 + O2 CO2 + H2 O + CO+ CH4 + C

Dėl LPGCn Hm + O2 → CO2 + H2 O + CO + Cn Hm + C

Pavojingiausias yra anglies monoksido atsiradimas, kuris daro toksišką poveikį žmogaus organizmui. Suodžių susidarymas suteikia liepsnai geltoną spalvą.

Nevisiškas dujų degimas yra pavojingas žmogaus sveikatai (esant 1% CO ore, žmogui užtenka 2-3 įkvėpimų, kad būtų galima mirtinai apsinuodyti).

Nevisiškas degimas yra neekonomiškas (suodžiai trukdo šilumos perdavimo procesui; nevisiškai degant dujoms negauname šilumos, už kurią deginame dujas).

Norėdami kontroliuoti degimo pilnumą, atkreipkite dėmesį į liepsnos spalvą, kuri visiškai sudegus turėtų būti mėlyna, o esant nepilnam - gelsvai šiaudų spalva. Pažangiausias būdas kontroliuoti degimo užbaigtumą yra degimo produktų analizė naudojant dujų analizatorius.

Dujų deginimo būdai.

Pirminio ir antrinio oro samprata.

Yra 3 būdai deginti dujas:

1) difuzija,

2) kinetinis,

3) sumaišytas.

Difuzijos metodas arba būdas be išankstinio dujų maišymo su oru.

Iš degiklio į degimo zoną teka tik dujos. Degimui reikalingas oras degimo zonoje maišomas su dujomis. Šis oras vadinamas antriniu.

Liepsna pailga ir geltona.

a= 1,3÷1,5t≈ (900÷1000) o C

Kinetinis metodas - metodas su visišku išankstiniu dujų sumaišymu su oru.

Dujos tiekiamos į degiklį, o oras tiekiamas pūtimo įrenginiu. Oras, reikalingas degimui ir kuris tiekiamas į degiklį iš anksto sumaišyti su dujomis, vadinamas pirminiu oru.

Liepsna trumpa, žalsvai melsvos spalvos.

a= 1,01÷1,05t≈ 1400o C

Mišrus metodas – metodas su daliniu išankstiniu dujų sumaišymu su oru.

Dujos įpurškia pirminį orą į degiklį. Iš degiklio į degimo zoną patenka dujų ir oro mišinys, kuriame nėra pakankamai oro pilnam degimui. Likusi oro dalis yra antrinė.

Liepsna yra vidutinio dydžio, žalsvai mėlynos spalvos.

a=1,1 ¸ 1,2 t≈1200o C

Oro pertekliaus santykisa= Lir tt/L teorija - tai praktiškai apskaičiuoto degimui reikalingo oro kiekio ir teoriškai apskaičiuoto degimui reikalingo oro kiekio santykis.

Visada turėtų būtia>1, kitaip bus perdegimas.

Lpvz.=aL teorinės, t.y. oro pertekliaus koeficientas parodo, kiek kartų degimui reikalingas oro kiekis praktiškai yra didesnis už teoriškai apskaičiuotą degimui reikalingą oro kiekį.


Gamtinių dujų deginimas yra sudėtingas fizinis ir cheminis jų degiųjų komponentų sąveikos su oksidatoriumi procesas, kurio metu kuro cheminė energija paverčiama šiluma. Degimas gali būti visiškas arba nepilnas. Kai dujos sumaišomos su oru, temperatūra krosnyje yra pakankamai aukšta degimui, o nuolatinis kuro ir oro tiekimas užtikrina visišką kuro degimą. Nevisiškas kuras sudega, kai nesilaikoma šių taisyklių, dėl to mažiau išsiskiria šilumos (CO), vandenilio (H2), metano (CH4), o dėl to ant šildymo paviršių nusėda suodžiai, pablogėja šilumos perdavimas. ir didėjantys šilumos nuostoliai, o tai savo ruožtu veda prie pernelyg didelių kuro sąnaudų ir katilo efektyvumo mažėjimo bei atitinkamai oro taršos.

Oro pertekliaus koeficientas priklauso nuo dujinio degiklio ir krosnies konstrukcijos. Oro pertekliaus koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1, antraip dujos gali nesudegti iki galo. Be to, padidinus oro pertekliaus koeficientą, dėl didelių šilumos nuostolių su išmetamosiomis dujomis sumažėja šilumą naudojančio įrenginio efektyvumas.

Degimo užbaigtumas nustatomas naudojant dujų analizatorių ir pagal spalvą bei kvapą.

Visiškas dujų deginimas. metanas + deguonis = anglies dioksidas + vanduo CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O Be šių dujų, su degiomis dujomis į atmosferą patenka azotas ir likęs deguonis. N2 + O2 Jei dujos nesudega iki galo, į atmosferą išsiskiria degios medžiagos – anglies monoksidas, vandenilis, suodžiai

Nevisiškas dujų degimas atsiranda dėl nepakankamo oro. Tuo pačiu metu liepsnoje vizualiai atsiranda suodžių liežuvių. Nevisiško dujų degimo pavojus yra tas, kad anglies monoksidas gali apsinuodyti katilinės personalu. 0,01–0,02% CO kiekis ore gali sukelti lengvą apsinuodijimą. Didesnė koncentracija gali sukelti sunkų apsinuodijimą ir mirtį. Susidarę suodžiai nusėda ant katilų sienelių, todėl sutrinka šilumos perdavimas į aušinimo skystį ir sumažėja katilinės efektyvumas. Suodžiai praleidžia šilumą 200 kartų blogiau nei metanas Teoriškai 1 m3 dujų sudeginti reikia 9 m3 oro. Realiomis sąlygomis reikia daugiau oro. Tai yra, reikalingas perteklinis oro kiekis. Ši vertė, žymima alfa, parodo, kiek kartų sunaudojama daugiau oro, nei teoriškai reikia. Alfa koeficientas priklauso nuo konkretaus degiklio tipo ir paprastai nurodomas degiklio pase arba vadovaujantis atliekamų paleidimo darbų organizavimo rekomendacijomis. . Oro pertekliaus kiekiui padidėjus virš rekomenduojamo kiekio, šilumos nuostoliai didėja. Žymiai padidėjus oro kiekiui, liepsna gali nutrūkti ir sukurti avarinę situaciją. Jei oro kiekis yra mažesnis nei rekomenduojama, degimas bus nepilnas, todėl katilinės darbuotojai gali apsinuodyti.