Dujų solenoidinis vožtuvas - komponentai ir veikimo principas. Dujų solenoidiniai vožtuvai Solenoidinis vožtuvas dujų katilo charakteristikoms

Dujų įrangos apsaugos sistemos blokuoja energijos srautą avarinių situacijų atveju. Operacija be jų dujų įrenginiai draudžiama. Apsaugos elementai apima dujų vožtuvus elektromagnetinis tipas.

Solenoidiniai dujų vožtuvai

Šio tipo įrenginiai priklauso vamzdynų jungiamosioms detalėms ir yra naudojami dujų srautui paskirstyti ir, jei reikia, jį nutraukti. Jie gavo platus pritaikymas tiek individualiuose dujų įrenginiuose, tiek pramoniniuose. Įrenginys valdomas automatiškai, veikiamas įtampos.

Elektromagnetiniai dujų vožtuvai įrengiami dujotiekio įleidimo angoje prieš šiuos vartotojus:

  • katilai;
  • automobilių dujų įranga;
  • vamzdžio įvedimas į daugiaaukštį pastatą.

Dauguma dujų vožtuvų turi uždaras dizainas, tai yra, nesant įtampos, vožtuvas uždaro vamzdį.

Dujų solenoidinių vožtuvų konstrukcija

Solenoidinio tipo dujų vožtuvai susideda iš elektrinių ir mechaninių dalių. Elektrinė sistema naudojama sistemai valdyti, o mechaninė yra pavara. Visa įrenginio grandinė yra korpuse. Pagrindiniai veikimo komponentai yra vadinamoji sėdynė ir varžtas. Sėdynė yra skylė, per kurią praeina dujų srautas ir uždaroma vožtuvu. Pastarasis yra suprojektuotas kaip plokštė arba stūmoklis. Užraktas sumontuotas ant strypo, kuris yra elektromagnetinės sistemos dalis.

Elektromagnetinė sistema susideda iš ritės, kurioje juda šerdis. Jis prijungtas prie varžto strypo. Pats elektromagnetas turi savo plastikinį korpusą ir yra išorėje, vožtuvo korpuso viršuje. Elektromagneto veikimą atsveria grįžtamoji spyruoklė.

Solenoidiniai dujų vožtuvai veikia pagal vadovaudamiesi tokiu principu. Pradinėje būsenoje, kai elektromagneto gnybtuose nėra maitinimo įtampos, grįžtamoji spyruoklė išlaiko vartus tam tikroje padėtyje. Ši padėtis dažnai atitinka uždarą vožtuvo kanalą. Kai tik atsiranda galia, veikiant magnetinei jėgai, užrakto šerdis atsitraukia, įveikiant grįžtamosios spyruoklės jėgą, o užraktas atidaro kanalą. Kai kurie vožtuvai į darbo padėtį įjungiami rankiniu būdu užsukant (atidarant) sklendę. Naudojant į elektromagnetą tiekiamą srovę, galima reguliuoti elektromagneto magnetinio srauto dydį. Tokiu būdu vožtuvo veikimas kontroliuojamas jo neatidarant iki galo ir taip reguliuojamas dujų srautas.

Dujų vožtuvų tipai

Solenoidiniai dujų vožtuvai būna įvairių konfigūracijų ir vidinis įrenginys, bet jie visi skirstomi į:

  • Užsidarė geros būklės(NZ). Tai yra, jei nėra įtampos, dujos išjungiamos. Iš esmės tai yra avarinio tipo vožtuvai.
  • Atidarytas normalios būklės (NO). Dujos teka laisvai, jei ant ritės nėra įtampos, ir užsidaro, kai įjungiamas valdymo signalas.
  • Universalus tipas. Tokiuose įrenginiuose galima perjungti langinės padėtį, kuri gali būti atidaryta arba uždaryta, nesant elektros energijos tiekimo į elektromagneto ritę.

Pagal sklendės įjungimo principą elektromagnetinis dujų uždarymo vožtuvas gali būti netiesioginio ir tiesioginio fiksavimo būdų. Pirmuoju atveju elektromagneto šerdį padeda slėgis darbo aplinka kai užraktas atleidžiamas. Antrajame sklendę judina tik strypą veikianti elektromagnetinė jėga.

Dujų vožtuvai gali ne tik apsauginė funkcija, bet ir paskirstymo. Šia prasme yra įrenginiai skirtingam judesių skaičiui:

  • Dviejų krypčių vožtuvai. Tai yra labiausiai paplitę apsauginių vožtuvų modeliai, turintys vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Pagrindinė jų funkcija yra užblokuoti kanalą bet kokiomis įmanomomis avarinėmis situacijomis.
  • Trijų krypčių vožtuvai. Valdymo vožtuvai suteikia galimybę nukreipti dujų srautą iš įleidimo angos tarp dviejų išleidimo angų.
  • Keturių krypčių vožtuvai gali būti montuojami įvairiais būdais sudėtingos sistemos, kur reikia valdyti energijos srautus trimis skirtingais kanalais.

Be minėtų dujų vožtuvo modifikacijų savybių, kiekvienas konkretus įrenginys gali turėti originalus dizainas, skiriasi nuo standartinio. Taigi kai kurie vožtuvai turi vidines dalis, specialiai pagamintas veikti agresyviomis sąlygomis.

Diegimo taisyklės

Norėdami tinkamai įdiegti dujų įranga solenoidinis vožtuvas, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

  • Vožtuvai montuojami ties linijos įvadu iš karto po to dujų čiaupas ir filtro elementą.
  • Rodyklė ant prietaiso rodo energijos srauto kryptį.
  • Vožtuvo padėtis yra tik horizontali arba vertikali 90 laipsnių kampu.

Išvada

Visus dujų įrangos montavimo ir priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai dujų paslauga. Į tai reikia atsižvelgti, kitaip neteisingas darbas gali sukelti skaudžių pasekmių.

Daugiafunkcinis solenoidiniai vožtuvai dujoms priklauso kategorijai vamzdynų jungiamosios detalės. Prietaisai naudojami katilų, geizerių, vamzdynų ir kitose dujų įrangos darbinei terpei paskirstyti, reguliuoti ir atjungti. Vožtuvo magnetinis vožtuvas valdomas nuotoliniu būdu, automatiniu režimu, tai yra jo pranašumas. Relė įjungia arba nutraukia maitinimą elektros srovė ant ritės stūmoklis pakyla arba nusileidžia, atidarydamas arba uždarydamas angą, taip valdydamas dujų srautą.

Solenoidinio dujų vožtuvo kaina yra didesnė nei panašių mechaninių įrenginių. Jo įsigijimo išlaidos atsiperka dėl galimybės optimaliu režimu atlikti technologinius procesus minimalus suvartojimas kuro. Be to, prietaisus rekomenduojama montuoti, nes jie labai padidina katilų, vandens šildytuvų ir krosnių veikimo saugumą. Degalų nuotėkio atveju magnetinis droselis iš karto išjungs dujų tiekimą, taip išvengiant pavojų, susijusių su koncentracija. kenksmingų medžiagų kambaryje.

Daugiafunkcinė furnitūra naudojama buitinių ir pramoninių įrenginių, automobilių sistemų aptarnavimui.

Įrenginys, veikimo principas

Pagrindiniai elementai yra sėdynė ir varžtas. Sėdynė gali būti stūmoklio arba plokštės formos, priklausomai nuo modifikacijos, langinės konfigūracija skiriasi. Užraktas sumontuotas ant šerdies, sujungtos su elektromagnetu. Dujų tiekimo atidarymas ir nutraukimas atsiranda dėl sklendės grįžtamųjų judesių. Magnetinis mechanizmas sumontuotas vožtuvo korpuso išorėje.

Kai į magnetinį komponentą patenka elektros srovė, susidaro magnetinis laukas, kuris formuoja vartų judėjimo kryptį. Kai vožtuvas veikia, elektromagnetinį bloką veikia grįžtamosios spyruoklės pasipriešinimo jėga ir magnetinis laukas, kurio stiprumas priklauso nuo darbinės srovės stiprumo. Atjungus įrenginį nuo maitinimo šaltinio, jis grįžta (lieka) į padėtį, kurią nustato jo konstrukcijos tipas.

Vožtuvo korpusui ir dangčiams gaminti naudojami lydiniai nerūdijančio plieno, žalvaris, ketus, polimerai (ekologas, nailonas, polipropilenas). Stūmokliai ir strypai pagaminti iš magnetinių junginių.

Vožtuvas prijungiamas prie vamzdyno naudojant flanšą arba srieginė jungtis. Į elektros tinklą - naudojant kištuką.

Veislės

Solenoidiniai vožtuvai pasižymi įvairove konstruktyvius sprendimus Todėl jie klasifikuojami pagal daugybę parametrų.

Vožtuvai klasifikuojami pagal atidarymo būdą:

  • normaliai atidarytas (NO); jie lieka atvira padėtis nutrūkus maitinimui, tai užtikrina sąlygas pratekėti maksimaliam srauto tūriui;
  • Paprastai uždarytas (NC): nesant srovės solenoidinis dujų uždarymo vožtuvas NC yra uždarytas, todėl visiškai blokuojamas srautas;
  • universalus: tokie modeliai gali likti atviroje arba uždarytoje padėtyje, kai atjungiamas maitinimas.

Modifikuotame modernūs modeliai suteikiama galimybė perkonfigūruoti membranos pilotinę padėtį. Prietaisai su NO stūmoklio padėtimi gali būti konvertuojami į NC tipo vožtuvus.

Priklausomai nuo konstrukcijos tipo, vožtuvai gali būti įprastos arba sprogimui atsparios konstrukcijos. Pastaruosius rekomenduojama montuoti ant objektų, kuriems reikia aukšti reikalavimai dėl gaisrinės saugos (chemijos, naftos chemijos, dujų ir kitose pramonės įmonėse).

Solenoidiniai vožtuvai dujomsĮprasta klasifikuoti ir pagal įrenginio valdymo ypatybes tiesioginis veiksmas ir varomas stūmoklio (diafragmos) jėga.

  • Tiesioginio veikimo vožtuvai yra paprastos konstrukcijos, pasižymi greitu veikimu ir dideliu patikimumu. Tokiuose modeliuose nėra bandomojo kanalo. Atidarymas įvyksta akimirksniu, kai membrana pakeliama. Su nebuvimu magnetinis laukas Spyruoklinis stūmoklis nuleistas. Šio tipo modeliams nereikia slėgio skirtumo.
  • Modeliuose su stūmoklio (diafragmos) jėga yra dvi ritės. Pagrindinės funkcija yra uždaryti pagrindinę angą, valdymo ritė yra atsakinga už reljefo angos veikimą, kuri padeda sumažinti slėgį virš membranos. Dėl slėgio kompensavimo pagrindinė ritė pakyla ir atsidaro pagrindinis praėjimas.

Pagal vamzdžių jungčių skaičių solenoidiniai vožtuvai skirstomi į dviejų, trijų ir keturių krypčių vožtuvus. Dviejų krypčių vožtuvai yra NC arba NC tipo ir turi vieną įėjimo ir vieną išleidimo vamzdžių jungtį. Trijų krypčių vožtuvai turi tris jungtis ir dvi srauto dalis. Jie būna NO, NC tipo ir universalūs, yra paklausūs organizuojant darbą automatinės pavaros, paskirstymo vožtuvai, cilindrai su vienpusio vakuumo veikimu, kintamo slėgio tiekimu. Keturkrypčiai turi keturių arba penkių vamzdžių jungtis. Viena jungtis skirta slėgiui, viena arba dvi – vakuumui, dvi – cilindrui. Tokie modeliai reikalingi automatinėms pavaroms ir dvigubo veikimo cilindrams veikti.

Vožtuvų aprašymas

Dujų solenoidinis vožtuvas yra dviejų krypčių normaliai atidarytas arba normaliai uždarytas vožtuvas, be reljefo arba su vožtuvo reljefu, naudojant apėjimo angą, su dviejų apvijų maitinimo šaltiniu kintamoji srovė 220 V įtampa arba vienos apvijos, kai maitinamas nuolatinės srovės įtampa 24 V arba 2,4 V su priverstine elektromagnetine pavara.

Vožtuvo darbo terpė yra oras, natūrali ir buitinės dujos(GOST 5542-87), suskystintos dujos (GOST 20448-90), kitos dujos, kuriose nėra mechaninių priemaišų.
Priklausomai nuo konstrukcijos, vožtuvo prijungimas prie dujotiekio gali būti mova arba flanšas su srauto reguliatoriumi arba be jo. Vožtuvų elektrinės dalies apsaugos laipsnis yra IP65 pagal GOST 14254-96.
Uždarytas vožtuvas užtikrina A klasės sandarumą pagal GOST 9544-93 visame darbinio slėgio diapazone.
Vožtuvo padėtis ant dujotiekio yra vertikali, nukrypimas nuo vertikalės ±15°.

Vožtuvas išlaiko savo parametrus nustatytų standartų ribose veikiant ir po šių išorinių klimato veiksnių:

  • padidėjusi darbo aplinkos temperatūra: 50°C;
  • sumažinta darbo aplinkos temperatūra minus: 30°C;
  • pakilusi temperatūra aplinką 60°C;
  • žema aplinkos temperatūra minus: 15°C;
  • padidėjęs santykinis oro drėgnumas esant 35°C temperatūrai: 95%.

Solenoidinių vožtuvų taikymas

Dujų vožtuvai skirtas naudoti nuotolinio valdymo sistemose automatinis valdymas dujiniai degikliai, buitinės šildymo instaliacijos ir technologiniai vamzdynų sistemos gamtinių, suskystintų, taip pat kitų dujų ir oro, neturinčių mechaninių priemaišų, srautų kontrolė kaip uždarymo ir reguliavimo įtaisas.


KGEO-10-100-220-M, KGEO-10-100-24-M, KGEZ-10-100-220-M ir KGEZ-10-100-24-M

Parametrų pavadinimas

KGEO ~220 V

KGEZ ~220 V

KGEO = 24 V

KGEZ = 24 V

Darbo laikas, ne daugiau, s

Uždarymo laikas, ne daugiau, s

Tinklo dažnis, Hz

Darbo režimas (PV, %)

Vožtuvų specifikacijos
KGEO-20-100-220-M, KGEO-20-100-24-M, KGEZ-20-100-220-M, KGEZ-20-100-24-M ir KGEZ-20-10-2,4- M

Parametrų pavadinimas

Vožtuvo tipas ir maitinimo įtampa

KGEO ~220 V

KGEZ ~220 V

KGEO = 24 V

KGEZ = 24 V

KGEZ = 2,4 V

Vožtuvo mechaninės charakteristikos

Darbinio vidutinio slėgio diapazonas, kPa

Darbo laikas, ne daugiau, s

Uždarymo laikas, ne daugiau, s

Vožtuvo solenoido elektrinės charakteristikos

Tinklo įtampa (vidutinė kvadratinė vertė), V

Tinklo dažnis, Hz

Elektromagneto paleidimo sekcijos varža, Ohm

Elektromagneto laikančiosios dalies varža, kOhm

Vidutinė aktyvioji galia įjungus, ne daugiau, W

Vidutinė aktyvioji galia laikant, ne daugiau, W

Vožtuvo solenoido veikimo charakteristikos

Jėga, susidariusi įjungiant vožtuvo magnetinę sistemą esant minimaliai maitinimo įtampai, ne mažesnei kaip N

Perjungimo dažnis, ne daugiau, ciklas / valanda

Darbo režimas (PV, %)

Vožtuvų specifikacijos
KGE3-50-100-220-M(F), KGE3-50-100-24-M(F), KGE3-65-100-220-M(F) ir KGE3-65-100-24-M(F) )

Parametrų pavadinimas

Vožtuvo tipas ir maitinimo įtampa

KGEZ-50 ~220 V

KGEZ-65 ~220 V

KGEZ-50 =24 V

KGEZ-65 =24 V

Vožtuvo mechaninės charakteristikos

Darbinio vidutinio slėgio diapazonas, kPa

Darbo laikas, ne daugiau, s

Uždarymo laikas, ne daugiau, s

Vožtuvo solenoido elektrinės charakteristikos

Elektromagneto paleidimo sekcijos varža, Ohm

Elektromagneto laikančiosios dalies varža, kOhm

Vidutinė aktyvioji galia įjungus, ne daugiau, W

Vidutinė aktyvioji galia laikant, ne daugiau, W

Vožtuvo solenoido veikimo charakteristikos

Jėga, susidariusi įjungiant vožtuvo magnetinę sistemą esant minimaliai maitinimo įtampai, ne mažesnei kaip N

Perjungimo dažnis, ne daugiau, ciklas / valanda

Darbo režimas (PV, %)

Vožtuvų specifikacijos
KGE3-100-100-220-F, KGE3-100-100-24-F, KGE3-80-100-220-F ir KGE3-80-100-24-F

Parametrų pavadinimas

Vožtuvo tipas ir maitinimo įtampa

KGEZ-80 ~220 V

KGEZ-100 ~220 V

KGEZ-80 =24 V

KGEZ-100 =24 V

Vožtuvo mechaninės charakteristikos

Darbinio vidutinio slėgio diapazonas, kPa

Darbo laikas, ne daugiau, s

Uždarymo laikas, ne daugiau, s

Vožtuvo solenoido elektrinės charakteristikos

Tinklo įtampa nuolatinė srovė, IN

Elektromagneto paleidimo sekcijos varža, Ohm

Elektromagneto laikančiosios dalies varža, kOhm

Vidutinė aktyvioji galia įjungus, ne daugiau, W

Vidutinė aktyvioji galia laikant, ne daugiau, W

Vožtuvo solenoido veikimo charakteristikos

Jėga, susidariusi įjungiant vožtuvo magnetinę sistemą esant minimaliai maitinimo įtampai, ne mažesnei kaip N

Perjungimo dažnis, ne daugiau, ciklas / valanda

Darbo režimas (PV, %)

Autorių teisės © 2008 TeploKIP. „Prompribor“ įmonių grupė. Prietaisai: dujų elektromagnetiniai vožtuvai (TeploKIP KILOGRAMAS)

Dujinėje įrangoje naudojamas uždarymo įtaisas, leidžiantis išjungti dujų tiekimą stovint arba automobiliui važiuojant benzinu (arba dyzelinu).

LPG – tai automobilyje montuojama dujų balionų įranga, leidžianti pasirinkti, kokiu kuru važiuoti: dujomis ar benzinu (dyzelinu). Benzinas brangsta kiekvieną dieną, daugėja degalinių, atsiranda naujų modifikuotų SND sistemų, kurių patobulinimai suteikia galimybę sutaupyti ir pasitikėti savo, keleivių ir automobilio saugumu. .

Dujų solenoidinis vožtuvas taip pat skirtas išvalyti dujas nuo priemaišų naudojant filtrą, jis valdomas tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai (perjungiant iš dujų į benziną ir atvirkščiai).

Solenoidinio vožtuvo komponentai:

    šerdis su tarpine;

    vožtuvo grąžinimo spyruoklė;

    vožtuvas su tarpine;

    ritė su varine apvija;

    nuolatinis magnetas;

    tarpiklis ir sandarikliai;

Solenoidinio vožtuvo veikimo principas

Jei nėra įtampos, grįžtamoji spyruoklė išlaiko sklendę tam tikroje padėtyje (kanalas uždarytas). Įjungus įtampą, sklendės šerdis susitraukia ir sklendė atsidaro.

Kad mašina tinkamai ir patenkinamai veiktų su SND, patariame periodiškai atlikti reikiamą techninę priežiūrą. Patikrinkite ir pakeiskite dujų solenoidinį vožtuvą.

Mūsų įmonė siūlo internetinėje parduotuvėje už priimtiną kainą įsigyti pirmaujančių gamintojų dujų solenoidinius vožtuvus (įveskite įmonių pavadinimus). Esame įsitikinę savo siūlomų produktų kokybe.

Solenoidinių vožtuvų reguliavimas

Jei uždegimo metu nėra būdingo dujų vožtuvų atidarymo spragtelėjimo, tuomet reikia atkurti vožtuvų laidų kontaktą ir juos pakeisti, jei nustatomas gedimas.

Tinkamai sureguliavus solenoidinius vožtuvus, varant dujomis benzino negalima vartoti. Jei taip atsitiks, turite patikrinti ir atkurti benzino vožtuvo sandarumą.

Jei solenoidinis vožtuvas užsikimšęs (o tai atsitinka periodiškai, nes jis išvalo dujas nuo kietų priemaišų), priveržkite vožtuvą ant dujų baliono. Atjunkite dujotiekį nuo dujų vožtuvo. Atsukite tvirtinimo varžtus arba varžtus, tvirtinančius filtro dangtelį, atsargiai nuimkite dangtelį (atkreipkite dėmesį į sandarinimo tarpiklis!). Tada nuimkite filtrą. Išardykite, pamerkite į tirpiklį (646, 647 ir kt.), pūskite suslėgtu oru.

Dujų naudojimas privačiam namui ar kotedžui šildyti yra labai patogus ir ekonomiškas. Tačiau šios rūšies kuras kelia rimtą grėsmę. Jei dėl kokių nors priežasčių degiklis staiga užgęsta ir laiku neatjungiamas dujų tiekimas, susidarys nuotėkis ir dėl to gali kilti rimtų bėdų bei kelti pavojų patalpoje esančių žmonių gyvybei. Tam, kad liepsnai staiga užgęstant ir pripratus prie termoporos, nedelsiant išjungtų dujas dujinis katilas.

Šiame straipsnyje mes kalbėsime apie tai, kas yra termopora, kodėl ji reikalinga ir kaip ji veikia, apsvarstysime pagrindinius tipus ir dažniausiai pasitaikančius gedimus, susijusius su šiais prietaisais, taip pat jų pašalinimo būdus.

Įrenginys, veikimo principas ir pagrindiniai tipai

Termoelementas yra klasikinis termoelektrinis keitiklis, naudojamas temperatūrai matuoti įvairiose pramonės, mokslo, medicinos srityse, taip pat automatinės sistemos dujinių katilų, viryklių ir vandens šildytuvų valdymas ir kontrolė.

Jis sukurtas labai paprastai ir gali būti lengvai pagamintas savarankiškai. Du laidininkai iš įvairios medžiagos sujungtas į žiedą. Vienas iš prijungimo taškų yra matavimo zonoje, o antrasis yra prijungtas prie matavimo prietaiso arba keitiklio.

1 nuotrauka: įrenginio termopora dujų valdymas

Termoporos veikimo principas pagrįstas termoelektriniu efektu arba, kaip jis dar vadinamas Seebeck efektu. Tai slypi tame, kad dviejų laidininkų, sujungtų žiedu, sandūroje skirtingi metalai atsiranda įtampa. Jei litavimo taškų temperatūra yra vienoda, potencialų skirtumas lygus nuliui. Tačiau kai tik viena iš jungčių yra aukštesnės ar žemesnės temperatūros zonoje, atsiranda įtampa, kuri skiriasi nuo nulio ir proporcinga temperatūrų skirtumui. Proporcingumo koeficientas skirtingiems metalams yra skirtingas ir vadinamas termo-EMF koeficientu.

2 nuotrauka: termoporos konstrukcija ir veikimo principas

Pagrindinės termoporų gamybos medžiagos yra taurieji ir netaurieji metalai. Dauguma jų lydinių turi gana egzotiškus pavadinimus, kurie yra labai populiarūs tarp įvairių kryžiažodžių ir skenuojamųjų žodžių rengėjų. Priklausomai nuo to, kokios metalų poros naudojamos gamyboje, termoporos skirstomos į keletą tipų. Žemiau yra lentelė su pagrindiniais jų tipais, pavadinimais ir charakteristikomis:

Automatikos sistemose geizeriai, krosnys ir katilai, dažniausiai naudojamos termoporos TCA iš chromelio-alumelio (K tipas), TCA iš chromelio-kopelio (L tipas), TLC iš geležies ir konstantano (J tipas). Jutikliai, pagaminti iš tauriųjų metalų lydinio, yra skirti aukštai temperatūrai ir dažniausiai naudojami liejyklose ir kitose sunkiosios pramonės šakose.

3 nuotrauka: Sachalino dujų degiklis šildymo katilams ir krosnims

Kai kurie modeliai, veikiantys kietu kuru, pavyzdžiui, kieto kuro šildymo katilas „Lemax“ Forward, gali būti komplektuojami su dujiniais degikliais, kuriuose nuo dujų nuotėkio apsaugomos termoporos.

Grįžti į turinį

Termopora dujų valdymo sistemoje (dujų valdymas)

Jei nuspręsite įdiegti savo kaimo namas kieto kuro katilas. jums nereikia jaudintis, kas bus, jei ugnis staiga užges. Tačiau, kai naudojate dujų įrangą, jums reikia nepastovios automatikos, kuri gali kuo greičiau nutraukti dujų tiekimą, jei degiklis staiga užges. Šiems tikslams šiuolaikinėje dujiniai katilaiĮrengta dujų valdymo sistema. Kaip tai veikia?

Sistema susideda iš dviejų pagrindinių dalių: solenoidinio vožtuvo ir termoporos. Vienas jutiklio galas dedamas tiesiai į degiklio liepsną, o antrasis yra prijungtas prie elektrinio vožtuvo, kurį sudaro šerdis su apvija, dangtelis, grįžtamoji spyruoklė, armatūra ir guminė juosta, kuri uždaro dujas. tiekimas.

4 nuotrauka: Nelakiųjų dujų valdymo sistema krosnelėms ir katilams

Dujų valdymas veikia gana paprastai. Paspaudę dujų mygtuką, įstumiate strypą ritės viduje, įkraudami spyruoklę. Pagal dujinio katilo uždegimo instrukcijas, tiekimo vožtuvą reikia palaikyti nuspaustą apie keliasdešimt sekundžių. Šis laikas reikalingas, kad termopora sušiltų ir jos galuose atsirastų pakankamai įtampos, kad vožtuvas būtų laikomas ritės viduje.

Tuo metu, kai degiklis užgęsta, termopora pradeda vėsti, mažėja įtampa termoporos galuose ir tam tikru momentu spyruoklės grįžtamoji jėga nusveria elektromagnetinę jėgą, laikančią strypą viduje ir grąžina vožtuvą į pradinę padėtį. padėtį, nutraukiant dujų tiekimą. Šis procesas paprastai trunka kelias dešimtis sekundžių.

Viena iš dujų valdymo ypatybių yra tai, kad jis yra visiškai nepriklausomas nuo elektros. Dideliuose šildymo kompleksuose, kaip buitinis Svetlobor granulinis katilas. Išjungus maitinimą, visa valdymo sistema nustoja veikti. Termoporos dujų valdymo sistema yra visiškai nepriklausoma nuo elektros ir gali veikti patikimai, neprisijungus prie elektros tinklo.

Grįžti į turinį

Ryšys, bandymai ir trikčių šalinimas

Atrodo vienas iš dažniausių dujinių katilų gedimų tokiu būdu: paspausite dujų tiekimo mygtuką, uždekite degiklį, palaikykite numatytą 30 sekundžių, atleiskite ir degiklis iškart užgęsta. Viena iš priežasčių, galinčių sukelti tokį rezultatą, yra sugedusi termopora arba prastas jos kontaktas su solenoidiniu vožtuvu.

5 nuotrauka: matavimo prietaiso termoporos prijungimas ir patikrinimas

Šią problemą galite išspręsti patys, nesikreipdami į specialisto paslaugas. Norėdami tai padaryti, turite atlikti šiuos veiksmus:

  1. Naudodami veržliaraktį atsukite tvirtinimo veržlę, laikančią termoporą liesti su solenoidiniu vožtuvu, ir nuimkite jos galą.
  2. Tikriname, ar jungtyje nėra įvairių oksidų ir teršalų. Jei reikia, naudokite smulkų švitrinį popierių, kad kruopščiai nuvalytumėte kontaktinę vietą.
  3. Tada turėtumėte patikrinti termoporą su multimetru. Norėdami tai padaryti, vieną galą prijunkite prie matavimo prietaiso, o kitą šildykite rankiniu būdu dujų degiklis. Įtampa veikiančios termoporos galuose turi būti apie 50 mV.
  4. Jei visi indikatoriai normalūs, turėtumėte viską vėl sudėti ir pabandyti užvesti katilą.

Jei problema išlieka, greičiausiai pats solenoidinis vožtuvas yra sugedęs arba kontaktas tarp jo ir termoporos vis dar prastas. Jei vožtuvas yra geros būklės, iš naujo nuvalykite jungtį ir pabandykite rasti tvirtinimo veržlės padėtį, kurioje būtų pasiektas geras kontaktas.

Naudinga: Norėdami prijungti termoporas prie matavimo prietaisai Paprastai naudojamas kompensacinis laidas. Šio kabelio šerdys pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir pats jutiklis. Tai gali žymiai sumažinti matavimo paklaidą.

Jei termopora sugenda, reikia nusipirkti naują. Įjungta Rusijos rinkaŠiuos jutiklius gamina daug įvairių gamintojų: Arbat, AKGV, AOGV (Žukovskio gamykla), Honeywell. Kainos skirtingi tipai yra apie 600 - 2000 rublių.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip namuose pataisyti termoporą dujiniame katile, žiūrėkite šį vaizdo įrašą:

Grįžti į turinį Išvada

Termoporos aktyviai naudojamos ne tik dujinių viryklių, katilų ir vandens šildytuvų automatizavimui. Jų pagrindu buvo pagaminta daug įvairių termostatų ir termometrų, skirtų tiek buičiai, tiek pramonei. Bazėje daug amatininkų termoelektrinis keitiklis Jie patys gamina įkroviklius ir mini elektrines, kurios gali įkrauti telefonus ir kitus mažos galios įrenginius tiesiai nuo ugnies ar kitos atviros liepsnos. Tikimės, kad jums patiko mūsų istorija ir sužinojote šiek tiek daugiau apie tokių pažįstamų buitinių prietaisų veikimo niuansus.

Dujinio katilo termopora: veikimo principas, charakteristikos, gedimų šalinimas


Straipsnis apie termoporos konstrukciją, veikimo principą, pagrindinius tipus ir charakteristikas, „pasidaryk pats“ gedimų aptikimą ir taisymą, taip pat apie jo vaidmenį dujų katilo dujų valdymo sistemoje.

Šaltinis: kotlydlyadoma.ru

Kur galiu nusipirkti?

Naujienos tema „Dujinio katilo solenoidinis vožtuvas“

10.11.2015 -

Grindinio šildymo sistema toli gražu nėra nauja koncepcija ir labai aktyviai naudojama butuose ir privačiuose namuose. Šios technologijos naudojimo esmė yra tokia – tai dalinis arba visiškas įprasto pakeitimas radiatorinis šildymasšildymui naudojant šildomų grindų sistemą. Šildomų grindų tipai...

2017-03-15 - InfoBud

Pernai žmona mus įkalbėjo savo kieme pasistatyti baseiną. Vasarą vaikai eidavo prie tvenkinio, bet ten purvinas vanduo ir giliai. Dabar turime savo mini ežerą. Pastatytas iš betono, dengtas plytelėmis. Atėjus šilčiau einame su šeima maudytis. Užsuka ir kaimynai, pasakoja 35 metų...

2013-02-27 - TUT.BY

O katilo magnetinio vožtuvo (turėjo atjungti dujas dėl traukos trūkumo) mygtuką šeimininkai užklijavo juostele. „Tikriausiai žmonės naudojasi dujinė viryklė Vyresni nei 12 metų vaikai (kurie buvo instruktuoti) boileriu ir vandens šildytuvu gali naudotis tik nuo 14 metų. „Įsiregistravus...

Internete rasta „dujinio katilo solenoidinis vožtuvas“


Kaip patikrinti vožtuvus ir kitus dujinio katilo komponentus?

Kiekvienam dujiniam katilui reikia kelių pagrindinių komponentų, kurie stebės, ar įrenginys tinkamai veikia. Esant bet kokiems nukrypimams, suveikia įvairūs komponentai ir instaliacija tiesiog nustoja veikti. Tačiau tuo pačiu metu jūs turite suprasti, kaip patikrinti dujų katilo, termoporos ar bet kurio kito komponento solenoidinį vožtuvą. Galų gale, žinodami apie gedimą, daugeliu atvejų galite jį pašalinti patys.


Šis prietaisas yra vienas iš nedaugelio, leidžiantis matuoti aukštos temperatūros. Tai ir paprasta, ir patikima. Termopora pagaminta iš dviejų laidininkų iš įvairaus metalo, prie kurių jungiasi skirtingus taškus. Visa tai leidžia jį naudoti skirtingiems tikslams. Pagrindinis trūkumas yra vieno laipsnio paklaida. Paprastiems žmonėms tai atrodo nereikšminga. Tačiau tokiems įrenginiams daugelis mano, kad tokie rodikliai yra tiesiog milžiniški.


Prietaisas naudojamas kaip saugiklis. Jis matuoja temperatūrą šildymo kilimėlyje. Jei pradeda greitai kristi (tarkim, dėl kokių nors priežasčių gaisras užgęsta arba yra problemų su dūmtraukiu), suveikia sistema, kuri siunčia signalą į solenoidinį vožtuvą ir dujų tiekimas nutrūksta. Todėl, jei šis komponentas neveikia, įranga neveikia.

Patikrinimo veiksmų seka:

  1. Termoelementas turi du galus, iš kurių pirmasis yra šildomas degikliu, o antrasis yra pritvirtintas prie solenoidinio vožtuvo. Būtina atskirti įrenginį nuo katilo, ar tai būtų įprastas, ar kondensacinis su trijų krypčių vožtuvu.
  2. Tada pasirūpinkite nuolatine liepsna. Geriausia žvakė.
  3. Antgalį kaitinkite virš liepsnos 1 cm atstumu. Tik būkite atsargūs, nes karštis gali pasiekti pusę kūno.
  4. Paimame testerį ir įjungiame iki milivoltų. Vienas zondas dedamas ant korpuso, o antrasis - ant išėjimo kontakto.
  5. Po pusės minutės veikianti termopora parodys EML nuo 17 iki 25 mV. Jei rodikliai normalūs, tai neveikiančios sistemos problema gali būti kitur.

Solenoidinis vožtuvas

Solenoidinis vožtuvas yra uždarymo vožtuvas, kuris tiesiogiai veikia įrenginio saugumą. Jis daugiausia montuojamas taip, kad iškilus problemai uždarytų degalų tiekimą. Avarinės situacijos darbe dujinis šildymas gali atsirasti dėl įvairių veiksnių:

  • kuro slėgio kritimas;
  • sistemoje trūksta skysčio (galite patikrinti jungtis, trijų krypčių vožtuvą ir vamzdžius);
  • blogėja trauka;
  • dujų nuotėkis.

Kiekviena iš minėtų problemų yra pavojinga žmogaus gyvybei, todėl tolesnis darbas sistema yra nepriimtina. Štai kodėl įjungiamas solenoidinis vožtuvas. Jo pradinė padėtis yra atvira. Uždaryti taikomas elektrinis impulsas, gaunamas iš termoporos, sumontuotos virš liepsnos degimo kameroje arba ant kamino.


Iš karto reikia pasakyti, kad šis elementas retai sugenda, nes turi didelį panaudojimo potencialą. Nepaisant to, akimirkų vis tiek pasitaiko.

Yra du būdai patikrinti šio vožtuvo veikimą:

  1. Ugnis. Naudota termopora pakeičiama nauja. Įsijungia automatinis mygtukas. Toliau uždegamas degiklis ir ugnis nukreipiama į termoporos galą. Tokiu atveju automatika turėtų veikti.
  2. Instrumentinis. Jutiklis išimamas iš korpuso ir įkišamas remonto kontaktas. Jis tiekiamas nuo 3 iki 6 V įtampa. Jei solenoidinis vožtuvas tvarkingas, automatika veiks. Priešingu atveju turite pakeisti šį elementą.

Uždegimo transformatorius

Šis elementas tiekia degiklį srovės išlydžiu (kibirkštimi), kuri reikalinga kurui uždegti. Be kitų elementų, kurie tiesiogiai veikia įrenginio veikimą, komponentas taip pat gali sugesti. Dėl to visa automatika veiks, tačiau ugnis neatsiras, nes nėra užsidegimo šaltinio.


Kaip greitai patikrinti dujinio katilo uždegimo transformatoriaus funkcionalumą? Tiesiog. Turite atlikti kelis paprastus judesius:

  1. Pro specialų langą žiūrėkite, ar iškrovimas vyksta, ar ne.
  2. Naudodami testerį patikrinkite įtampą, išeinančią iš valdiklio bandant uždegti. Skaičius, patenkantis į intervalą nuo 187 iki 235 V, laikomas normaliu.
  3. Jei aptinkama problema, turite atjungti maitinimą nuo transformatoriaus ir vėl prijungti.
  4. Patikrink dar kartą.

Bet kuriame dujiniame katile yra daug saugos elementų ir jutiklių, kurie leidžia stebėti tinkamas darbas vienetas. Atsiradus situacijoms, kurios aiškiai kelia grėsmę žmogaus gyvybei, sistema visiškai išjungia įrenginį.

Kaip patikrinti vožtuvus ir kitus dujinio katilo komponentus?


Straipsnis tema: „Kaip patikrinti vožtuvus ir kitus dujų katilo komponentus? - šildymo enciklopedija ZnatokTepla.ru