Atstumai nuo šilumos tinklų statybinių konstrukcijų arba vamzdynų izoliacijos apvalkalų, skirtų beortakiams įrengimams, iki pastatų, konstrukcijų ir inžinerinių tinklų. Šilumos tinklų techniniai reikalavimai Reikalavimai šilumos tinklų vamzdžiams

Taisyklės techninė operacijašiluminės elektrinės Autorių komanda

6. ŠILDYMO TINKLAI

6. ŠILDYMO TINKLAI

6.1. Techniniai reikalavimai

6.1.1. Naujų šilumos tinklų klojimo būdas, pastato konstrukcijos, šilumos izoliacija turi atitikti galiojančių statybos normatyvų ir norminių aktų bei kitų norminių ir techninių dokumentų reikalavimus. Dujotiekio skersmenų parinkimas atliekamas pagal galimybių studiją.

6.1.2. Šilumos tinklų ir karšto vandens tiekimo vamzdynai su 4 vamzdžių instaliacija, kaip taisyklė, turi būti dedami į vieną kanalą su atskira kiekvieno vamzdyno šilumos izoliacija.

6.1.3. Šilumos tinklų vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002, nepriklausomai nuo aušinimo skysčio judėjimo krypties ir šildymo vamzdynų klojimo būdo. Vamzdynų trasa turėtų užkirsti kelią sustingusių zonų susidarymui ir užtikrinti visiško drenažo galimybę.

Šilumos tinklų nuolydis iki atskirų pastatų ties požeminis įrengimas yra gaunamas iš pastato į artimiausią kamerą. Tam tikrose vietose (kertant komunikacijas, tiesiant per tiltus ir pan.) leidžiama kloti šilumos tinklus be nuolydžio.

6.1.4. Šilumos tinklų sankirtoje, kai jie klojami po žeme kanaluose ar tuneliuose su dujotiekiais, šilumos tinkluose ne didesniu kaip 15 m atstumu abiejose dujotiekio pusėse įrengiami nuotėkio mėginių ėmimo įrenginiai.

Dujotiekių praėjimas per kamerų statybines konstrukcijas, nepravažiuojamus kanalus ir šilumos tinklų nišas neleidžiamas.

6.1.5. Šilumos tinklams kertant esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus, esančius virš šilumos tinklų vamzdynų, taip pat kertant dujotiekius, ant vandentiekio, nuotekų ir dujotiekio vamzdynų reikia įrengti 2 m ilgio gaubtus abiejose vamzdynų pusėse. sankryža (giedroje).

6.1.6. Šilumos tinklų vamzdynų įvaduose į pastatus būtina numatyti įtaisus, neleidžiančius vandeniui ir dujoms prasiskverbti į pastatus.

6.1.7. Antžeminių šilumos tinklų sankirtoje su aukštos įtampos linijos energijos perdavimas, būtina įžeminti (kai įžeminimo įtaisų varža ne didesnė kaip 10 omų) visus elektrai laidžius šilumos tinklų elementus, esančius 5 m atstumu kiekviena kryptimi nuo viršutinės dalies krašto projekcijos ašies. elektros linijos konstrukcija ant žemės paviršiaus.

6.1.8. Teritorijose, kuriose nutiesti šilumos vamzdynai, neleidžiama statyti pastatų, sandėliuoti, sodinti medžius ir daugiamečius krūmus. Atstumas nuo šilumos tinklų pastato konstrukcijos krašto projekcijos žemės paviršiuje iki konstrukcijų nustatomas pagal statybos normatyvus ir reglamentus.

6.1.9. Vamzdžių, jungiamųjų detalių, atramų, kompensatorių ir kitų šilumos tinklų vamzdynų elementų medžiagos, taip pat jų gamybos, remonto ir valdymo būdai turi atitikti Rusijos Gosgortekhnadzor nustatytus reikalavimus.

6.1.10. Šilumos tinklų ir šilumos punktų vamzdynams, kurių vandens temperatūra yra 115 °C ir žemesnė, esant slėgiui iki 1,6 MPa imtinai, leidžiama naudoti nemetalinius vamzdžius, jei jų kokybė atitinka sanitarinius reikalavimus ir atitinka 2010 m. aušinimo skystis.

6.1.11. Suvirintos vamzdynų jungtys yra bandomos neardomaisiais bandymų metodais pagal Rusijos valstybinės techninės priežiūros tarnybos nustatytus kiekius ir reikalavimus.

6.1.12. Neardomieji bandymo metodai turėtų būti taikomi 100% šilumos tinklų vamzdynų suvirintų jungčių, nutiestų nepraeinamuose kanaluose po važiuojamaisiais keliais, lagaminuose, tuneliuose ar techniniuose koridoriuose kartu su kitomis inžinerinėmis instaliacijomis, taip pat sankryžose:

geležinkeliai ir tramvajaus bėgiai - ne mažiau kaip 4 m atstumu, elektrifikuoti geležinkeliai - ne mažiau kaip 11 m nuo atokiausio bėgių kelio ašies;

bendrojo tinklo geležinkeliai - ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo artimiausios kelio sankasos konstrukcijos;

keliai - ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, sustiprintos pečių juostos ar pylimo dugno;

metro - ne mažesniu kaip 8 m atstumu nuo statinių;

maitinimo, valdymo ir ryšių kabeliai – ne mažesniu kaip 2 m atstumu;

dujotiekiai - ne mažesniu kaip 4 m atstumu;

magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai – ne mažesniu kaip 9 m atstumu;

pastatai ir statiniai – ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo sienų ir pamatų.

6.1.13. Stebint dujotiekio su esama magistralinio vamzdyno suvirinimo jungties kokybę (jei tarp jų yra tik vienas uždarymo vožtuvas, taip pat stebint ne daugiau kaip dvi jungtis, padarytas remonto metu), galima atlikti stiprumo ir tankio bandymus. pakeista tikrinant suvirintą jungtį dviejų tipų valdymu - spinduliu ir ultragarsu Vamzdynams, kuriems netaikomi Rusijos Gosgortekhnadzor nustatyti reikalavimai, pakanka patikrinti suvirintų jungčių tęstinumą naudojant magnetinį bandymą.

6.1.14. Visuose šilumos tinklų vamzdynuose, išskyrus šilumos punktus ir karšto vandens tiekimo tinklus, neleidžiama montuoti šių jungiamųjų detalių:

iš pilkojo ketaus - vietose, kuriose projektinė lauko oro temperatūra šildymo projektavimui žemesnė nei minus 10 °C;

pagamintas iš kaliojo ketaus - vietose, kuriose projektinė lauko oro temperatūra šildymo projektavimui yra žemesnė nei minus 30 °C;

iš didelio stiprumo ketaus vietose, kuriose projektinė lauko temperatūra šildymo projektavimui žemesnė nei minus 40 °C;

pagamintas iš pilkojo ketaus ant drenažo, nupūtimo ir drenažo įrenginių visose klimato zonose.

6.1.15. Neleidžiama naudoti uždarymo vožtuvų kaip valdymo vožtuvų.

6.1.16. Šilumos tinklų vamzdynuose leidžiama naudoti jungiamąsias detales iš žalvario ir bronzos, kai aušinimo skysčio temperatūra ne aukštesnė kaip 250 °C.

6.1.17. Šilumos tinklų išvaduose iš šilumos šaltinių montuojama plieninė armatūra.

6.1.18. Uždarymo vožtuvų montavimas numatytas:

ant visų šilumos tinklų vamzdynų išvadų iš šilumos šaltinių, neatsižvelgiant į aušinimo skysčio parametrus;

vandens tinklų vamzdynuose D y 100 mm ar daugiau ne didesniu kaip 1000 m atstumu (sekcijiniai vožtuvai) su trumpikliu tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynų;

vandens ir garo šildymo tinkluose mazguose ant atšakų D y daugiau kaip 100 mm, taip pat mazguose ant atšakų į atskirus pastatus, neatsižvelgiant į vamzdyno skersmenį;

ant kondensato linijų ties kondensato surinkimo bako įvadu.

6.1.19. Vandens šildymo tinkluose, kurių skersmuo 500 mm ar didesnis su sąlyginis spaudimas 1,6 MPa (16 kgf/cm2) ar daugiau, kurių skersmuo 300 mm ar didesnis, esant 2,5 MPa (25 kgf/cm2) ar didesniam vardiniam slėgiui, garo tinkluose, kurių skersmuo 200 mm ar didesnis esant vardiniam slėgiui 1,6 MPa (16 kgf/cm2) ir daugiau, sklendės ir sklendės aprūpintos aplinkkelio vamzdynais (apvadais) su uždarymo vožtuvais.

6.1.20. 500 mm ir didesnio skersmens vartų sklendės ir langinės yra su elektrine pavara. Klojant šilumos tinklus virš žemės, vožtuvai su elektrinėmis pavaromis įrengiami patalpoje arba uždaromi į korpusus, kurie apsaugo sklendes ir elektros pavarą nuo kritulių ir neleidžia prie jų patekti pašaliniams asmenims.

6.1.21. Vandens šildymo tinklų ir kondensato vamzdynų žemiausiuose taškuose, taip pat sekcinėse atkarpose įrengiami armatūra su uždaromaisiais vožtuvais vandeniui nuleisti (drenažo įrenginiai).

6.1.22. Iš šilumos tinklų garo vamzdynų žemiausiuose taškuose ir prieš vertikalius pakilimus kondensatas turi būti nuolat šalinamas per kondensato kanalizaciją.

Tose pačiose vietose, kaip ir tiesiose garo vamzdynų atkarpose, kas 400–500 m su nuolydžiu į apačią ir 200–300 m su prieškalniu įrengiamas garo vamzdyno drenažo paleidimo įrenginys.

6.1.23. Vandens nuvedimui iš vandens šildymo tinklų vamzdynų išleidimo šuliniuose įrengiamas vandens nutekėjimas į kanalizacijos sistemas gravitaciniais arba mobiliais siurbliais.

Vandenį nuleidžiant į buitinę kanalizaciją, ant gravitacinio vamzdyno įrengiamas vandens sandariklis, o jei galimas atvirkštinis vandens srautas – papildomas uždaromasis (atbulinis) vožtuvas.

Klojant vamzdynus virš žemės neužstatytoje vietoje, reikia įrengti betonines duobes vandeniui nuleisti su vandens nutekėjimu iš jų grioviais, padėklais ar vamzdynais.

6.1.24. Norint pašalinti kondensatą iš nuolatinių garo vamzdynų kanalizacijos, galima kondensatą išleisti į kondensato surinkimo ir grąžinimo sistemą. Leidžiama išleisti į slėginį kondensato vamzdyną, jei slėgis drenažo kondensato vamzdyne yra ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 kgf/cm2) didesnis nei slėginiame vamzdyne.

6.1.25. Šilumos tinklų vamzdynų aukščiausiuose taškuose, taip pat ir kiekvienoje atkarpoje, turi būti sumontuotos jungiamosios detalės su uždaromaisiais vožtuvais oro išleidimui (vėdinimo angomis).

6.1.26. Šilumos tinkluose turi būti užtikrinta patikima vamzdynų šiluminio plėtimosi kompensacija. Norint kompensuoti šiluminį pailgėjimą, naudojami šie:

lanksčios vamzdžių kompensacinės jungtys (U formos) su išankstiniu ištempimu montavimo metu;

posūkio kampai nuo 90 iki 130 laipsnių (savikompensacija); silfonai, lęšis, sandarinimo dėžutė ir lūpų sandarikliai.

Sandarinimo dėžės plieniniai kompensatoriai gali būti naudojami esant P y ne didesniam kaip 2,5 MPa ir ne aukštesnei kaip 300 °C temperatūrai vamzdynams, kurių skersmuo 100 mm ir didesnis, montuojant po žeme ir viršutiniame aukšte ant žemų atramų.

6.1.27. U formos kompensatoriaus tempimas turėtų būti atliekamas užbaigus vamzdyno montavimą, suvirintų jungčių kokybės kontrolę (išskyrus įtempimui naudojamus uždaromuosius sujungimus) ir pritvirtinus fiksuotų atramų konstrukciją.

Kompensatorius įtempiamas projekte nurodytu kiekiu, atsižvelgiant į lauko oro temperatūros korekciją suvirinant uždarymo jungtis.

Kompensatoriaus tempimas turi būti atliekamas vienu metu iš abiejų pusių jungtyse, esančiose ne mažesniu kaip 20 ir ne didesniu kaip 40 vamzdyno skersmenų atstumu nuo kompensatoriaus simetrijos ašies, naudojant įtempimo įtaisus, nebent kiti reikalavimai būtų pateisinami dizainas.

Dėl kompensacinių siūlių išsiplėtimo reikia surašyti ataskaitą.

6.1.28. Norint valdyti aušinimo skysčio parametrus, šildymo tinkle yra sumontuoti pasirinkti matavimo prietaisai:

temperatūra tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcijinius vožtuvus ir 300 mm ar didesnio skersmens atšakų grįžtamajame vamzdyne prieš vožtuvą išilgai vandens srauto;

vandens slėgis tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš ir už sekcinius vožtuvus ir valdymo įtaisus, atšakų priekiniuose ir grįžtamuosiuose vamzdynuose prieš vožtuvą;

garo slėgis atšakos vamzdynuose prieš vožtuvą.

6.1.29. Šilumos tinklų valdymo taškuose įrengiami vietiniai indikatoriai, matuojantys temperatūrą ir slėgį vamzdynuose.

6.1.30. Vamzdynų išoriniai paviršiai ir šilumos tinklų metalinės konstrukcijos (sijos, atramos, santvaros, viadukai ir kt.) turi būti apsaugoti patvariomis antikorozinėmis dangomis.

Šilumos tinklų paleidimas baigus statybą ar kapitalinį remontą be išorinės vamzdžių ir metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos neleidžiamas.

6.1.31. Visiems šilumos tinklų vamzdynams, jungiamosioms detalėms, flanšinėms jungtims, kompensacinėms jungtims ir vamzdžių atramoms, neatsižvelgiant į aušinimo skysčio temperatūrą ir montavimo būdus, šilumos izoliacija turi būti įrengiama laikantis statybos normatyvų ir reglamentų, kurie apibrėžia įrangos ir vamzdynų šilumos izoliacijos reikalavimus.

Termoizoliacinių konstrukcijų medžiagos ir storis turi būti nustatomi projektuojant, remiantis standartinių šilumos nuostolių užtikrinimo sąlygomis.

6.1.32. Galimybių studijos metu personalui neprieinamose vietose šilumos izoliacija neteikiama:

klojant patalpose šilumos tinklų grįžtamuosius vamzdynus D< 200 мм, если тепловой поток через неизолированные стенки трубопроводов учтен в проекте систем отопления этих помещений;

kondensato vamzdynai išleidžiant kondensatą į kanalizacijos sistemą; kondensato tinklai, kai jie klojami kartu su garo tinklais nepraeinamuose kanaluose.

6.1.33. Armatūra, flanšinės jungtys, liukai, kompensacinės jungtys turi būti izoliuotos, jei izoliuojami įrenginiai ar vamzdynai.

Flanšinių jungčių, jungiamųjų detalių, periodiškai tikrinamų vamzdynų sekcijų, taip pat sandarinimo dėžės, lęšių ir silfonų kompensacinių jungčių šiluminė izoliacija yra nuimama.

Šilumos tinklai, klojami lauke, nepriklausomai nuo įrengimo tipo, turi būti apsaugoti nuo drėgmės.

6.1.34. Šilumos izoliacijos konstrukcija turi užkirsti kelią šilumos izoliacijos sluoksnio deformacijai ir slydimui eksploatacijos metu.

Vertikaliose vamzdynų ir įrenginių atkarpose atraminės konstrukcijos turi būti įrengiamos kas 1–2 m aukštyje.

6.1.35. Antžeminiams vamzdynams, kai naudojamos termoizoliacinės konstrukcijos iš degių medžiagų, kas 100 m vamzdyno ilgio turi būti įrengti 3 m ilgio įdėklai iš nedegių medžiagų.

6.1.36. Elektros įrenginių įrengimo vietose (siurblinėse, šilumos punktuose, tuneliuose, kamerose), taip pat vietose, kur sumontuota elektra varoma armatūra, reguliatoriai ir prietaisai, įrengiamas elektros instaliacijos taisykles atitinkantis elektros apšvietimas.

Šilumos tinklų praėjimo kanaluose įrengta tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija.

6.2. Išnaudojimas

6.2.1. Eksploatuojant šilumos tinklų sistemas, turi būti užtikrintas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas, aušinimo skysčio (vandens ir garo) tiekimas su debitu ir parametrais pagal temperatūros grafiką ir slėgio kritimą įvade.

Naujų vartotojų prijungimas prie energiją tiekiančios organizacijos šilumos tinklų leidžiamas tik tuo atveju, jei šilumos šaltinis turi galios rezervą ir šilumos tinklo magistralės rezervinę galią.

6.2.2. Šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija stebi, kaip vartotojas laikosi nurodytų šilumos vartojimo režimų.

6.2.3. Eksploatuojant šilumos tinklus, išlaikomi tinkamos būklės privažiavimo keliai prie tinklų įrenginių, kelių dangos ir dangų virš požeminių konstrukcijų išdėstymas, užtikrinamas atitvarų konstrukcijų tinkamumas naudoti, neleidžiant pašaliniams asmenims prieiti prie įrenginių ir uždaryti. - išjungimo ir valdymo vožtuvai.

6.2.4. Šilumos tinklų dujotiekio trasą kasti arba darbus šalia jų išorės organizacijoms leidžiama atlikti tik šilumos tinklus eksploatuojančios organizacijos leidimu, prižiūrint jos specialiai paskirtam asmeniui.

6.2.5. Organizacija sudaro ir nuolat saugo: šilumos tinklų planą (didelės apimties);

veiklos ir veiklos (skaičiavimo) schemos;

šilumos tinklų profiliai išilgai kiekvienos pagrindinės linijos su statinio slėgio linija;

pavojingų dujų kamerų ir praėjimo kanalų sąrašas.

Šilumos tinklų plane yra numatytos gretimos požeminės komunikacijos (dujotiekis, kanalizacija, kabeliai), elektrifikuoto transporto bėgių bėgiai ir traukos pastotės ne mažiau kaip 15 m plote nuo pastato konstrukcijos krašto projekcijos į žemės paviršių. šilumos tinklas arba beortakis vamzdynas abiejose trasos pusėse. Šilumos tinklų plane sistemingai pažymimos planuojamų kasinėjimų vietos ir rezultatai, avarinės žalos, trasos užliejimo ir pasislinkusių ruožų vietos ir rezultatai.

Šilumos trasų planas, schemos, profiliai ir dujų pavojingų kamerų bei kanalų sąrašas koreguojami kasmet pagal faktinę šilumos tinklų būklę.

Visi pakeitimai atliekami pasirašytinai Atsakingas asmuo nurodant savo pareigas ir pasikeitimo datą.

Informacija apie schemų, brėžinių, sąrašų pakeitimus ir atitinkamus instrukcijų pakeitimus yra supažindinama visiems darbuotojams (su įrašu užsakymų žurnale), kuriems šių dokumentų žinojimas yra privalomas.

6.2.6. Planuose, diagramose ir pjezometriniuose grafikuose nurodomi visų šilumos tinklų, kamerų (atšakų mazgų) eksploataciniai numeriai, siurblinės, automatiniai valdymo blokai, stacionarios atramos, kompensatoriai ir kitos šilumos tinklų konstrukcijos.

Eksploatacinėse (skaičiuojamosiose) diagramose visos vartotojų sistemos, prijungtos prie tinklo, yra numeruojamos, o eksploatacinėse schemose papildomai skirstymo ir uždarymo vožtuvai.

Ant tiekimo vamzdyno (garo vamzdyno) sumontuotos jungiamosios detalės žymimos nelyginiu skaičiumi, o atitinkamos grįžtamojo vamzdyno (kondensato vamzdyno) jungiamosios detalės – kitu lyginiu skaičiumi.

6.2.7. Visos dujoms pavojingos kameros ir praėjimo kanalai pažymėti šildymo tinklo eksploatacinėje schemoje.

Dujoms pavojingos kameros turi turėti specialius ženklus, nudažyti liukus ir būti saugiai užrakintos.

Dujoms pavojingų kamerų priežiūra vykdoma laikantis dujų pramonės saugos taisyklių.

6.2.8. Šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija (šilumos tiekimo organizacija) dalyvauja vartotojui nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų, šilumos punktų ir šilumą vartojančių įrenginių priėmime po įrengimo ir remonto.

Dalyvavimas techniniame vartotojų įrenginių priėmime yra šilumos tiekimo organizacijos atstovo dalyvavimas tikrinant vamzdynų ir šilumos punktų įrangos, prijungtų prie šilumos tiekimo organizacijos šilumos tinklų, taip pat šilumos vartojimo sistemų stiprumą ir tankį. prijungtas pagal priklausomą grandinę. Šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija saugo bandymų ataskaitų kopijas, sukomplektuotą dokumentaciją, kurioje nurodomi pagrindiniai uždarymo ir valdymo vožtuvai, orlaidės ir kanalizacijos vamzdžiai.

6.2.9. Baigus statybas montavimo darbai(naujos statybos, modernizavimo, rekonstrukcijos metu), kapitalinio ar einamojo remonto, keičiant vamzdynų atkarpas, šilumos tinklų vamzdynų tvirtumas ir tankis tikrinami.

Vamzdynams, nutiestiems nepertekliniuose kanaluose arba be kanalų, taip pat atliekami preliminarūs stiprumo ir tankio bandymai darbo proceso metu prieš montuojant riebokšlių (silfonų) kompensatorius, sklendes, uždarymo kanalus ir užpildymo vamzdynus.

6.2.10. Preliminarūs ir priėmimo vamzdynų bandymai atliekami vandeniu. Jei reikia, kai kuriais atvejais galima atlikti preliminarius bandymus pneumatiniu metodu.

Antžeminių vamzdynų, taip pat vamzdynų, nutiestų tame pačiame kanale arba toje pačioje tranšėjoje su esamais inžineriniais tinklais, pneumatiniai bandymai neleidžiami.

6.2.11. Vandens šildymo tinklų vamzdynų hidrauliniai bandymai, siekiant patikrinti stiprumą ir tankį, turi būti atliekami bandomuoju slėgiu ir įrašomi į pasą.

Minimalus bandymo slėgis hidraulinio bandymo metu yra 1,25 darbinis slėgis, bet ne mažesnis kaip 0,2 MPa (2 kgf/cm2).

Didžiausia bandymo slėgio vertė nustatoma atliekant stiprumo skaičiavimus pagal normatyvinę ir techninę dokumentaciją, suderintą su Rusijos valstybine kasybos ir techninės priežiūros tarnyba.

Bandymo slėgio vertę parenka gamintojas (projektavimo organizacija) intervale tarp minimalių ir didžiausių verčių.

Visų naujai sumontuotų Rusijos „Gosgortekhnadzor“ valdomų šilumos tinklų vamzdynų stiprumo ir tankio hidraulinis bandymas turi būti atliktas pagal Rusijos „Gosgortekhnadzor“ nustatytus reikalavimus.

6.2.12. Atliekant šilumos tinklų stiprumo ir tankio hidraulinius bandymus, būtina atjungti šilumos tinklų įrangą (kamšą, silfono kompensatorius ir kt.), taip pat nedalyvaujančias vamzdynų atkarpas ir prijungtas šilumą vartojančias elektrines. testuose.

6.2.13. Eksploatacijos metu visi šilumos tinklai turi būti išbandyti dėl stiprumo ir tankio, kad būtų galima nustatyti defektus ne vėliau kaip per dvi savaites po užbaigimo. šildymo sezonas.

6.2.14. Stiprumo ir tankio bandymai atliekami tokia tvarka:

atjungti išbandytą dujotiekio atkarpą nuo esamų tinklų;

aukščiausiame bandomojo dujotiekio atkarpos taške (užpildžius jį vandeniu ir išleidus orą) nustatyti bandymo slėgį;

slėgis vamzdyne turėtų būti didinamas palaipsniui;

slėgio kilimo greitis turi būti nurodytas vamzdyno norminėje ir techninėje dokumentacijoje (toliau – NTD).

Jei bandymo zonoje yra reikšmingas geodezinių aukščių skirtumas, didžiausio leistino slėgio vertė žemiausiame jo taške derinama su projektavimo organizacija, kad būtų užtikrintas vamzdynų tvirtumas ir fiksuotų atramų stabilumas. Priešingu atveju svetainė turi būti išbandyta dalimis.

6.2.15. Stiprumo ir tankio bandymai turi būti atliekami laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

Atliekant bandymus, slėgio matavimai turi būti atliekami naudojant du sertifikuotus spyruoklinius manometrus (vienas yra kontrolinis), kurių klasė ne mažesnė kaip 1,5, korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm. Manometras turi būti pasirinktas iš tos sąlygos, kad išmatuota slėgio reikšmė yra 2/3 prietaiso skalės;

viršutiniame dujotiekio taške (ženkle) turi būti pateiktas bandomasis slėgis;

vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5 °C ir ne aukštesnė kaip 40 °C;

pilant vandenį iš vamzdynų turi būti visiškai pašalintas oras;

bandymo slėgis turi būti palaikomas mažiausiai 10 minučių, o po to sumažinamas iki darbinio slėgio;

esant darbiniam slėgiui, nuodugniai apžiūrimi vamzdynai per visą jų ilgį.

6.2.16. Bandymo rezultatai laikomi patenkinamais, jei bandymo metu nesumažėjo slėgis ir nerasta suvirinimo siūlių plyšimo, nuotėkio ar rasojimo požymių, taip pat nesandarių netauriųjų metalų, vožtuvų korpusų ir sandariklių, flanšinių jungčių ir kiti dujotiekio elementai. Be to, neturėtų būti vamzdynų ir fiksuotų atramų judėjimo ar deformacijos požymių.

Būtina parengti nustatytos formos ataskaitą apie vamzdynų stiprumo ir tankio bandymų rezultatus.

6.2.17. Šilumos tinklų vamzdynai prieš pradedant eksploatuoti po montavimo, kapitalinio ar eilinio remonto, keičiant vamzdynų dalis, valomi:

garo vamzdynai – prapūtimas su garo išleidimu į atmosferą;

vandens tinklai į uždaros sistemos ah šilumos tiekimo ir kondensato vamzdynai - hidropneumatinis praplovimas;

vandens tinklai į atviros sistemos ah šildymo tiekimo ir karšto vandens tiekimo tinklai - hidropneumatinis plovimas ir dezinfekcija (pagal sanitarines taisykles), po to pakartotinai nuplauti geriamuoju vandeniu. Pakartotinis plovimas po dezinfekcijos atliekamas tol, kol išleidžiamo vandens kokybė pasiekia geriamojo vandens sanitarinius standartus atitinkantį lygį.

Būtina surašyti vamzdynų praplovimo (išvalymo) aktą.

6.2.18. Uždaroms šildymo sistemoms praplauti leidžiama naudoti vandenį iš geriamojo ar techninio vandens tiekimo, po plovimo vanduo pašalinamas iš vamzdynų.

6.2.19. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo sistemų prijungimas po įrengimo ir rekonstrukcijos vykdomas pagal valstybinės energetikos priežiūros institucijų išduotą leidimą.

6.2.20. Atliekami šilumos tinklų vamzdynų užpildymas, jų praplovimas, dezinfekavimas, cirkuliacijos įjungimas, prapūtimas, garo vamzdynų pašildymas ir kitos vandens ir garo šilumos tinklų paleidimo operacijos, taip pat bet kokie šilumos tinklų ar atskirų jų elementų ir konstrukcijų bandymai. pagal organizacijos techninio vadovo patvirtintą programą, suderintą su šilumos šaltiniu, o prireikus – su aplinkosaugos institucijomis.

6.2.21. Vandens šildymo tinklų paleidimas susideda iš šių operacijų:

vamzdynų užpildymas tinklo vandeniu; cirkuliacijos nustatymas; tinklo tankio patikrinimai;

vartotojų įjungimas ir tinklo derinimo pradžia.

Išjungus šilumos vartojimo sistemas, šilumos tinklų vamzdynai užpildomi ne aukštesnės kaip 70 °C temperatūros vandeniu.

Vamzdynai turi būti užpildyti vandeniu, kurio slėgis neviršija užpildytos šilumos tinklo dalies statinio slėgio daugiau nei 0,2 MPa.

Siekiant išvengti vandens plaktuko ir geriau pašalinti orą iš vamzdynų, maksimalus valandinis vandens debitas Gb užpildant šilumos tinklų vamzdynus, kurių vardinis skersmuo D y, neturi viršyti žemiau nurodytų verčių:

Skirstomųjų tinklų užpildymas turi būti atliekamas užpildžius magistralinius vamzdynus vandeniu, o atšakos iki vartotojų – užpildžius skirstomuosius tinklus.

6.2.22. Paleidimo laikotarpiu būtina stebėti vamzdynų užpildymą ir šildymą, uždarymo vožtuvų, sandarinimo dėžių kompensacinių jungčių, drenažo įrenginių būklę.

Paleidimo operacijų seka ir greitis atliekami taip, kad būtų išvengta didelių vamzdynų šiluminių deformacijų.

Šilumos tinklų paleidimo programoje atsižvelgiama į vandens šildymo tinklo paleidimo ypatumus esant neigiamai lauko temperatūrai (po ilgo avarinio išjungimo, kapitalinio remonto ar paleidžiant naujai statomus tinklus).

Tinklo vandens šildymas, kai nustatyta cirkuliacija, turėtų būti ne daugiau kaip 30 °C per valandą.

Sugadinus paleidimo vamzdynus ar susijusią įrangą, imamasi priemonių šiai žalai pašalinti.

Jei nėra aušinimo skysčio srauto matavimo prietaisų, paleidimo reguliavimas atliekamas pagal temperatūrą grįžtamuosiuose vamzdynuose (kol išlyginama visų prie tinklo prijungtų vartotojų temperatūra).

6.2.23. Garo tinklų paleidimas susideda iš šių operacijų: garo linijų pašildymas ir išvalymas;

kondensato vamzdynų užpildymas ir praplovimas; jungiantis vartotojus.

6.2.24. Prieš pradedant šildymą, visi vožtuvai ant šakų iš šildomos zonos sandariai uždaromi. Pirmiausia šildoma pagrindinė linija, o po to jos šakos po vieną. Maži, lengvai išsišakoję garo vamzdynai gali būti šildomi vienu metu visame tinkle.

Jei atsiranda vandens plaktukas, garų tiekimas iš karto sumažinamas, o jei dažnai stiprūs smūgiai– visiškai sustoja, kol jame susikaupęs kondensatas visiškai pašalinamas iš šildomos garų linijos dalies.

Garų linijos šildymo greitis reguliuojamas atsižvelgiant į lengvų hidraulinių smūgių (spragtelėjimų) atsiradimą. Apšilimo metu būtina reguliuoti jo greitį, neleidžiant garų linijai nuslysti nuo kilnojamų atramų.

6.2.25. Šiuo metu eksploatuojant šilumos tinklus būtina: prižiūrėti visus šilumos tinklų įrenginius, pastatus ir kitas konstrukcijas, laiku atlikti jų apžiūrą ir remontą;

stebėti išsiplėtimo jungčių, atramų, jungiamųjų detalių, kanalizacijos, orlaidės, prietaisų ir kitų įrangos elementų veikimą, operatyviai pašalinant nustatytus defektus ir nesandarumus;

nustatyti ir atkurti pažeistą šilumos izoliaciją ir antikorozinę dangą;

pašalinti kanaluose ir kamerose besikaupiantį vandenį ir neleisti ten patekti požeminiam ir paviršiniam vandeniui;

atjunkite nenaudojamas tinklo dalis;

operatyviai šalinti orą iš šilumos vamzdynų per orlaides, užkirsti kelią oro įsiurbimui į šilumos tinklus, palaikant nuolat reikalingą perteklinį slėgį visuose tinklo ir šilumos vartojimo sistemos taškuose;

kamerose, esančiose praėjimo kanaluose, palaikyti švarą, neleisti juose būti pašaliniams asmenims;

imasi priemonių užkirsti kelią, lokalizuoti ir pašalinti avarijas ir incidentus eksploatuojant šilumos tinklus;

kontroliuoti koroziją.

6.2.26. Šilumos tinklų įrenginių ir šilumos izoliacijos būklei bei jų darbo režimams stebėti reguliariai pagal grafiką atliekami šilumos vamzdynų ir šilumos punktų patikrinimai. Praėjimo grafikas numato įrangos būklę stebėti tiek mechanikams-inspektoriams, tiek meistrui.

Patikrinimo dažnumas nustatomas priklausomai nuo įrangos tipo ir būklės, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę šildymo sezono metu ir kartą per mėnesį ne šildymo laikotarpiu. Šiluminės kameros turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį; kameros su drenažo siurbliais – ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Funkcionalumo patikrinimas drenažo siurbliai ir kiekvieno raundo metu reikalingas automatinis jų aktyvavimas.

Patikrinimo rezultatai įrašomi į šilumos tinklų defektų žurnalą.

Defektai, keliantys grėsmę nelaimingam atsitikimui ar incidentui, nedelsiant pašalinami. Informacija apie defektus, kurie nekelia pavojaus šilumos tinklų eksploatavimo patikimumui, tačiau kurių negalima pašalinti neatjungus vamzdynų, įrašoma į šilumos tinklų pravažiavimo ir apžiūros žurnalą, ir siekiant pašalinti šiuos defektus kito vamzdynų išjungimo ar remonto metu - einamųjų remonto darbų žurnale . Valdymas gali būti atliekamas nuotoliniu būdu.

6.2.27. Apžiūrint šilumos tinklus ir požemines kameras, personalas aprūpintas reikalingų įrankių, prietaisų komplektu, šviestuvai, sprogimui atsparaus tipo dujų analizatorius.

6.2.28. Norint kontroliuoti šilumos tinklų ir šilumą vartojančių įrenginių hidraulines ir temperatūros sąlygas, planinių patikrinimų metu būtina tikrinti slėgį ir temperatūrą tinklo mazguose manometrais ir termometrais.

6.2.29. Eksploatuojant šilumos tinklus, aušinimo skysčio nuotėkis neturi viršyti normos, kuri yra 0,25% vidutinio metinio vandens kiekio šilumos tinkle ir prie jo prijungtose šilumos vartojimo sistemose per valandą, nepriklausomai nuo jų prijungimo schemos, išskyrus karštą vandenį. tiekimo sistemos (toliau – KV), prijungtos per vandens šildytuvą

Nustatant aušinimo skysčio nuotėkio greitį, neturėtų būti atsižvelgiama į vandens sąnaudas šilumos vamzdynams ir šilumos vartojimo sistemoms užpildyti atliekant planuojamus remonto darbus ir prijungiant naujas tinklo atkarpas bei vartotojus.

6.2.30. Šilumos šaltinių, šilumos tinklų ir šilumos vartojimo sistemų įrenginių tankumui kontroliuoti leidžiama nustatyta tvarka naudoti spalvinius nuotėkio indikatorius, patvirtintus naudoti šilumos tiekimo sistemose.

6.2.31. Kiekviename šilumos tinklų užpildymo mazge nustatomas papildomo vandens srautas, atitinkantis standartinį nuotėkį, bei pateikiamas faktinio papildomo vandens srauto matavimas.

Jei aušinimo skysčio nuotėkis viršija nustatytus standartus, reikia imtis priemonių nuotėkio vietai nustatyti ir jį pašalinti.

6.2.32. Be stiprumo ir tankio bandymų, šildymo tinklus eksploatuojančios organizacijos atlieka maksimalios aušinimo skysčio temperatūros bandymus, kad nustatytų šilumos ir hidraulinius nuostolius kartą per 5 metus.

Visi šilumos tinklų bandymai atliekami atskirai ir pagal galiojančias gaires.

6.2.33. Kiekvienai naujai pradedamai eksploatuoti šilumos tinklo atkarpai (nepriklausomai nuo aušinimo skysčio parametrų ir vamzdynų skersmens) surašomas nustatytos formos pasas (5 priedas). Pase įrašoma vamzdynų ir šilumos tinklų konstrukcijų eksploatavimo trukmė, įrašomi visų tipų bandymų (išskyrus metinius stiprumo ir sandarumo bandymus pasibaigus šildymo sezonui) rezultatai, įrašoma informacija apie remonto, rekonstrukcijos ir technines ekspertizes. .

6.2.34. Norint stebėti požeminių šildymo vamzdynų, šilumos izoliacijos ir statybinių konstrukcijų būklę, būtina periodiškai kasti tranšėjas šilumos tinkle.

Planiniai kasinėjimai atliekami pagal kasmet sudaromą planą, patvirtintą asmens, atsakingo už gerą šilumos elektrinių ir (ar) šilumos tinklų būklę ir saugų eksploatavimą (techninis vadovas).

Kasmet atliekamų duobių skaičius nustatomas atsižvelgiant į tinklo ilgį, klojimo būdus ir termoizoliacines konstrukcijas, anksčiau nustatytų vamzdynų korozijos pažeidimų skaičių bei bandymų, ar nėra kintamo srovės potencialo, rezultatus.

1 km trasoje numatyta bent viena duobė.

Naujose tinklo atkarpose duobės pradedamos daryti nuo trečiųjų veiklos metų.

6.2.35. Pirmiausia atliekami bandymai:

šalia vietų, kur užfiksuoti vamzdynų korozijos pažeidimai;

sankryžose su kanalizacija, kanalizacija ir vandentiekio vamzdžiais;

teritorijose, esančiose prie atvirų nuotakų (griovių), einant po veja arba šalia šaligatvio akmenų;

vietose su nepalankiomis hidrogeologinėmis sąlygomis;

vietovėse, kuriose tariamai nepatenkinama termoizoliacinių konstrukcijų būklė (tai liudija, pavyzdžiui, atšilusios dėmės palei šilumos vamzdyno trasą žiemą);

be kanalo įrengimo srityse, taip pat kanalų įrengimas su šilumos izoliacija be oro tarpo.

6.2.36. Skylės matmenys parenkami atsižvelgiant į patogumą apžiūrėti atidaromą dujotiekį iš visų pusių. Bekanaliuose tarpikliuose skylės matmenys apačioje yra ne mažesni kaip 1,5x1,5 m; klojant kanalus minimalūs matmenys užtikrina perdangos plokščių nuėmimą iki 1,5 m ilgio.

6.2.37. Duobės apžiūros metu apžiūrima izoliacija, vamzdynas po izoliacija ir statybinės konstrukcijos. Jei yra pastebimų korozijos pėdsakų, būtina nuvalyti vamzdžio paviršių ir išmatuoti vamzdyno sienelės storį ultragarsiniu storio matuokliu arba defektų detektoriumi.

Jei matavimo rezultatai kelia abejonių ir nustatomas 10% ir didesnis sienos išplonėjimas, būtina atlikti kontrolinį gręžimą ir nustatyti tikrąjį sienelės storį.

Jei nustatomas 10% projektinės (pradinės) vertės vietinis sienos išplonėjimas, šios sekcijos pakartotinai tikrinamos kitų metų remonto kampanijos metu.

Atkarpos, kurių dujotiekio sienelė suplonėjusi 20% ar daugiau, turi būti pakeistos.

Remiantis patikrinimo rezultatais, surašomas aktas.

6.2.38. Šilumos tinklų apsaugos nuo elektrocheminės korozijos darbus atlieka specializuotos organizacijos (padaliniai).

Apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimas ir korozijos matavimai atliekami pagal galiojančius norminius ir techninius dokumentus.

6.2.39. Gruntų koroziniam agresyvumui ir pavojingam klaidžiojančių srovių poveikiui nustatyti atliekami sistemingi požeminių šilumos tinklų vamzdynų patikrinimai ir elektriniai klaidžiojančių srovių potencialo matavimai.

6.2.40. Elektros matavimus naujai statomų ir rekonstruojamų šilumos tinklų trasose atlieka organizacijos, parengusios šilumos tinklų projektavimą, arba specializuotos organizacijos, rengiančios techninius sprendimus šilumos tinklų apsaugai nuo išorinės korozijos.

Gruntų elektrinės varžos matavimai atliekami pagal poreikį, siekiant nustatyti beortakių šilumos tinklų trasos atkarpas dirvožemiuose, kuriuose yra didelis korozinis agresyvumas.

Korozijos matavimai, skirti nustatyti pavojingą klaidžiojančių srovių poveikį požeminių šilumos tinklų plieniniams vamzdynams, turėtų būti atliekami klaidžiojančių srovių paveiktose zonose kartą per 6 mėnesius, taip pat po kiekvieno reikšmingo elektrifikuoto transporto energijos tiekimo sistemų darbo režimo pakeitimo. (elektrinio transporto eksploatavimo grafiko pasikeitimai, traukos pastočių, siurbimo punktų ir kt. vietos pasikeitimai) ir sąlygos, susijusios su požeminių konstrukcijų tinklo plėtra ir klaidžiojančių srovių šaltiniais, elektrocheminės apsaugos įrangos įvedimu gretimuose. struktūros.

Kitais atvejais matavimai atliekami kartą per 2 metus.

6.2.41. Elektrocheminės apsaugos įrenginiams periodiškai atliekama techninė apžiūra, tikrinamas jų veikimo efektyvumas ir numatoma prevencinė priežiūra.

Apsaugos elektros instaliacijos visada yra visiškai veikiančios.

Prevencinė elektrocheminės apsaugos įrenginių priežiūra atliekama pagal techninės apžiūros ir planinės profilaktinės priežiūros grafiką, patvirtintą organizacijos techninio vadovo. Grafike pateikiamas techninių apžiūrų ir remonto darbų rūšių ir apimčių sąrašas, jų atlikimo laikas, buhalterinės apskaitos ir atliktų darbų atsiskaitymo organizavimo instrukcijos.

6.2.42. Techninės apžiūros ir planiniai prevenciniai remontai atliekami šiais laikotarpiais:

katodinių įrenginių techninė apžiūra - 2 kartus per mėnesį, drenažo įrenginių - 4 kartus per mėnesį;

techninė apžiūra su efektyvumo patikra – kartą per 6 mėnesius;

einamąjį remontą – kartą per metus; kapitalinis remontas – kartą per 5 metus.

Visi elektrocheminės apsaugos įrenginio veikimo sutrikimai pašalinami per 24 valandas nuo jų aptikimo.

6.2.43. Drenažo ir katodinių įrenginių efektyvumas tikrinamas 2 kartus per metus, taip pat kiekvieną kartą keičiantis elektrocheminės apsaugos įrenginių veikimo režimui ir keičiantis požeminių konstrukcijų tinklo plėtrai ir klaidžiojančių srovių šaltiniams.

6.2.44. Atsparumas srovei, sklindančiai iš katodinės stoties anodo įžeminimo laidininko, matuojamas visais atvejais, kai staigiai keičiasi katodinės stoties darbo režimas, bet ne rečiau kaip kartą per metus.

6.2.45. Bendra šilumos tinklų elektrocheminės apsaugos įrenginių eksploatavimo pertrūkių trukmė negali viršyti 7 dienų per metus.

6.2.46. Eksploatuojant elektros izoliacines flanšines jungtis, jų techninė apžiūra atliekama periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus.

6.2.47. Vandens šildymo tinkluose ir kondensato vamzdynuose sisteminis vamzdynų vidinės korozijos stebėjimas atliekamas analizuojant tinklo vandenį ir kondensatą, taip pat naudojant vidinius korozijos indikatorius, įrengtus būdingiausiuose šilumos tinklų taškuose (šilumos šaltinio išvaduose, galinėse atkarpose, keliuose tarpiniuose mazguose). Remonto metu tikrinami vidiniai korozijos indikatoriai.

6.2.48. Kiekvienais metais prieš šildymo sezono pradžią visos siurblinės turi būti visapusiškai tikrinamos, siekiant nustatyti remonto kokybę, teisingą visų šiluminės-mechaninės ir elektros įrangos veikimą bei sąveiką, valdymo įrangą, automatiką, telemechaniką, šilumos apsaugą. tiekimo sistemos įrangą ir nustatyti siurblinių parengties šildymo sezonui laipsnį.

6.2.49. Įprastinė automatizuotų siurblinių įrangos patikra turėtų būti atliekama kiekvieną pamainą, tikrinant elektros įrangos apkrovą, guolių temperatūrą, tepalo buvimą, sandariklių būklę, aušinimo sistemos veikimą ir buvimą. diagramų juostų įrašymo įrenginiuose.

6.2.50. Neautomatizuotose siurblinėse įranga aptarnaujama kasdien.

6.2.51. Prieš paleidžiant siurblius ir jiems veikiant vieną kartą per pamainą, būtina patikrinti siurbimo ir susijusios įrangos būklę.

Drenažo siurblinėse lygio reguliatoriaus poveikį automatiniam siurblio perjungimo įrenginiui reikia stebėti ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

6.2.52. Eksploatuojant automatinius reguliatorius, atliekami periodiniai jų būklės patikrinimai, tikrinamas veikimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliatorių reguliavimas ir reguliavimas, kad būtų išlaikyti nurodyti parametrai. Šilumos tinklų automatikos ir technologinės apsaugos įtaisai gali būti išjungti tik organizacijos techninio vadovo įsakymu, išskyrus atvejus, kai paleidžiant įrangą išjungiamos individualios apsaugos, kaip numatyta vietinėse instrukcijose.

6.2.53. Šilumos tinklai maitinami suminkštintu, deaeruotu vandeniu, kurio kokybė atitinka karšto vandens katilų tinklo ir papildomo vandens kokybės reikalavimus, priklausomai nuo šilumos šaltinio tipo ir šilumos tiekimo sistemos.

6.2.54. Šilumos vartojimo sistemos, sujungtos pagal nepriklausomą grandinę, maitinamos vandeniu iš šildymo tinklo.

6.2.55. Vandens slėgis bet kuriame vandens šildymo tinklų tiekimo linijos taške, šilumos punktų ir tiesiogiai prijungtų šilumos vartojimo sistemų viršutiniuose taškuose, kai veikia tinklo siurbliai, turi būti ne mažesnis nei vandens sočiųjų garų slėgis esant maksimaliai temperatūrai. nei 0,5 kgf/cm 2 .

6.2.56. Perteklinis vandens slėgis vandens šildymo tinklų grįžtamojoje linijoje, kai veikia tinklo siurbliai, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 kgf/cm 2 . Vandens slėgis grįžtamojoje linijoje neturi būti didesnis nei leistinas šilumos tinklams, šilumos punktams ir tiesiogiai prijungtoms šilumos vartojimo sistemoms.

6.2.57. Tuščiosios eigos šildymo tinklas užpildomas tik deaeruotu vandeniu ir viršutiniuose vamzdynų taškuose turi būti ne mažesnis kaip 0,5 kgf/cm 2 perteklinis slėgis.

6.2.58. Dviejų vamzdžių vandens šildymo tinklams šilumos tiekimo režimas grindžiamas centriniu kokybės kontrolės grafiku.

Jeigu yra karšto vandens tiekimo apkrova, minimali vandens temperatūra tinklo tiekimo vamzdyne numatyta uždaroms šilumos tiekimo sistemoms ne žemesnė kaip 70 °C; atviroms karšto vandens tiekimo šildymo sistemoms – ne žemesnė kaip 60 °C.

6.2.59. Vandens temperatūra vandens šildymo tinklo tiekimo linijoje pagal šilumos tiekimo sistemai patvirtintą grafiką nustatoma pagal vidutinę lauko oro temperatūrą per tam tikrą laikotarpį per 12–24 valandas, nustatytą šilumos tinklų. dispečeris priklausomai nuo tinklų ilgio, klimato sąlygų ir kitų faktorių.

Nukrypimai nuo nurodyto režimo šilumos šaltinyje numatyti ne daugiau kaip:

pagal į šilumos tinklus patenkančio vandens temperatūrą ±3 %;

pagal slėgį tiekimo vamzdyne ±5 %;

pagal slėgį grįžtamajame vamzdyne ±0,2 kgf/cm 2.

Faktinės vidutinės paros temperatūros nuokrypis grąžinti vandenį nuo šilumos tinklų gali viršyti grafike nurodytą ne daugiau kaip +5 proc. Faktinės grąžinamo vandens temperatūros sumažėjimas, palyginti su grafiku, nėra ribojamas.

6.2.60. Vandens šildymo tinklų hidrauliniai režimai kuriami kasmet šildymo ir vasaros laikotarpiams; atviroms šilumos tiekimo sistemoms šildymo laikotarpiu sukurti režimai su maksimaliu vandens paėmimu iš tiekimo ir grąžinimo vamzdynų ir nesant vandens paėmimo.

Priemonės vandens suvartojimui tarp vartotojų reguliuoti rengiamos kiekvienam šildymo sezonui.

Šilumos tiekimo schemoje numatyta naujų magistralinių ir siurblinių statybos tvarka nustatoma atsižvelgiant į realų prijungtos šilumos apkrovos augimą, tuo tikslu šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija kuria šilumos tiekimo sistemos hidraulinius režimus. ateinančius 3–5 metus.

6.2.61. Kiekviename šildymo tinklo valdymo taške ir papildymo mazguose leistinos debito ir vandens slėgio vertės tiekimo, grąžinimo (ir užpildymo) vamzdynuose nustatomos režimo žemėlapio pavidalu, atitinkančiu normaliomis hidraulinėmis sąlygomis šildymo ir vasaros laikotarpiais.

6.2.62. Avarinio maitinimo tinklo ir perdavimo siurblių tiekimo nutraukimo atveju šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija užtikrina priimtino lygio slėgį šilumos tinkluose ir šilumos vartojimo sistemose. Jei šis lygis gali būti viršytas, būtina įrengti specialius įtaisus, apsaugančius šilumos tiekimo sistemą nuo vandens plaktuko.

6.2.63. Šilumos tinklų remontas atliekamas pagal patvirtintą grafiką (planą), remiantis nustatytų defektų, pažeidimų analizės, periodinių patikrinimų, bandymų, diagnostikos ir metinių stiprumo ir tankio tyrimų rezultatais.

Remonto darbų grafikas sudaromas atsižvelgiant į šilumos tinklų ir šilumos punktų vamzdynų vienalaikio remonto būklę.

Prieš remontuojant šilumos tinklus vamzdynai išleidžiami nuo tinklo vandens, kanalai turi būti nusausinti. Iš nuotekų šulinių siurbiamo vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C. Draudžiama išleisti vandenį iš šilumos tinklo kameros į žemės paviršių.

6.2.64. Kiekviena šilumos tinklus eksploatuojanti organizacija (kiekvienoje veiklos zonoje, skyriuje) parengia organizacijos techninio vadovo patvirtintas instrukcijas su aiškiai parengtu veiklos veiksmų planu įvykus avarijai bet kurioje iš šilumos tinklų ar siurblinių. vietos sąlygoms ir tinklo komunikacijoms.

Instrukcijoje turi būti numatyta greitkelių, skirstomųjų tinklų ir atšakų atjungimo nuo vartotojų tvarka, kamerų ir šilumos punktų apvažiavimo tvarka, galimi iešmai tiekiant šilumą vartotojams iš kitų greitkelių, turi būti galimų avarinių perjungimų tarp greitkelių schemos.

Miestų ir didelių gyvenviečių šilumos tinklų technologinių pažeidimų šalinimo planai derinami su vietos institucijomis.

6.2.65. Pagal sukurtas perjungimo schemas, šildymo tinklų eksploatacinis ir eksploatacinis-remonto personalas reguliariai pagal patvirtintą grafiką (bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) veda mokymus, kad treniruotųsi avarinių operacijų aiškumas, nuoseklumas ir greitis, atspindint juos eksploatacinėje schemoje. .

6.2.66. Norint greitai atlikti darbus, siekiant apriboti nelaimingų atsitikimų plitimą šilumos tinkluose ir pašalinti žalą, kiekviena šildymo tinklo eksploatacinė zona aprūpina reikiamą armatūrą ir medžiagas. Ant vamzdynų sumontuotos jungiamosios detalės yra vienodo ilgio ir flanšų.

Medžiagų atsargos saugomos dviejose vietose: pagrindinė dalis saugoma sandėliuke, o tam tikras atsarginių medžiagų (eksploatacinių medžiagų) kiekis yra specialioje spintoje, kuria atsakingas asmuo disponuoja iš operatyvinio personalo. Naudotos eksploatacinės medžiagos operatyvinis personalas, papildomi per 24 valandas nuo pagrindinės tiekimo dalies.

Armatūros ir medžiagų tiekimas kiekvienai šilumos tinklo eksploatavimo zonai nustatomas atsižvelgiant į vamzdynų ilgį ir sumontuotų jungiamųjų detalių skaičių pagal avarinių atsargų standartus; sudaromas reikalingų jungiamųjų detalių ir medžiagų sąrašas, kuris yra patvirtintas asmens, atsakingo už gerą organizacijos šilumos tinklų būklę ir saugų eksploatavimą.

Šis tekstas yra įvadinis fragmentas. Iš knygos Šiluminių elektrinių techninio eksploatavimo taisyklės klausimais ir atsakymuose. Mokymosi ir pasiruošimo žinių patikrinimui vadovas autorius

2.8. Šiluminių elektrinių techninė dokumentacija Klausimas 83. Kokie dokumentai saugomi ir naudojami eksploatuojant šilumines elektrines Atsakymas. Saugomi ir darbe naudojami šie dokumentai: bendrasis planas su parodytais pastatais,

Iš knygos Ugdymo įstaigos saugumo užtikrinimas autorius Petrovas Sergejus Viktorovičius

5.4. Šilumos siurbliai Klausimas 201. Kokių tipų instaliacijoms patartina naudoti šilumos siurblius Atsakymas. Patartina jį naudoti kaip dvejopos paskirties įrenginius, kurie vienu metu gamina dirbtinį šaltį ir šiluminė energijašilumos tiekimo tikslais (punktas

Iš knygos Elektros instaliacijos taisyklės klausimais ir atsakymuose. Mokymosi ir pasiruošimo žinių patikrinimui vadovas. 1, 6, 7 skyriai autorius Krasnikas Valentinas Viktorovičius

6. ŠILUMOS TINKLAI 6.1. Techniniai reikalavimai 209 klausimas.Kaip turi būti išdėstyti šilumos tinklų ir karšto vandens tiekimo vamzdynai su 4 vamzdžių instaliacija Atsakymas. Paprastai jis turėtų būti viename kanale su atskira kiekvieno šilumos izoliacija

Iš knygos Dedalo išradimai pateikė Jonesas Davidas

9.1. Šildymo taškai

Iš knygos „Apie intelektą“ [kita knygos vertimo versija] pateikė Jeffas Hawkinsas

9.2. Vandentiekio tinklo pažeidimai Pažeidimo požymiai yra nuotėkis, potvynis gatvėse, apžiūros šulinių užtvindymas, vandens buvimas rūsiai, vandens slėgio kritimas tinkle. Jei įmanoma, pageidautina personalo ir aukštųjų mokyklų studentų

Iš knygos Sistema Priežiūra ir remontuoti energetinė įranga: Katalogas autorius Jaščura Aleksandras Ignatjevičius

1.2. Elektros tiekimas ir elektros tinklai Taikymo sritis, apibrėžimai 35 klausimas. Kokioms elektros energijos tiekimo sistemoms taikomos šios Taisyklės Atsakymas. Taikyti visoms maitinimo sistemoms. Elektros tiekimo sistemos požeminėms, traukos ir kt

Iš knygos „Android“ roboto sukūrimas savo rankomis pateikė Lovin John

Šilumos siurbliai ir šildomos kelnės „Daedalus“ apmąsto šiltų drabužių problemą. Dabartinė mada, matyt, siūlo mažiausiai kūno šilumą sulaikančius sprendimus: minimalų kiekį plonų, aptemptų drabužių, kurie vargu ar tinka.

Iš knygos „Granatos ošimas“. autorius Prishchepenko Aleksandras Borisovičius

Iš knygos Viskas apie šildytuvus ir šildytuvus autorius Naimanas Vladimiras

8. ELEKTROS TINKLAI Šiame skyriuje pateiktos techninės priežiūros ir remonto instrukcijos yra skirtos elektros tinklams, kurių paskirtis yra: iki 35 kV įtampos elektros oro linijos (VL), iki 10 kV išorinės ir vidaus tiesimo kabelių linijos (CL); parduotuvės vidaus elektros tinklai iki

Iš knygos Karo laivai autorius Perlya Zigmundas Naumovičius

Šiluminiai jutikliai Labiausiai žinomi šiluminiai jutikliai yra termistoriai (žr. 5.42 pav.). Šis pasyvaus tipo įrenginys keičia atsparumą proporcingai temperatūrai. Yra termistorių, kurių temperatūros koeficientai yra teigiami ir neigiami.

Iš knygos Šiluminės elektrinės. Kolekcija norminius dokumentus autorius Autorių komanda

2.2. Uranas, greitieji ir uždelsti neutronai, greitieji ir terminiai... Urano branduolyje yra 92 teigiamai įkrauti protonai. Tai šviežiai sulaužytas baltas metalas, kuris ore pirmiausia pasidengia prinokusios slyvos spalvos danga, o paskui visiškai pajuoduoja. Lyg viskas būtų sunku

Iš knygos Elektros inžinerijos istorija autorius Autorių komanda

5 skyrius Šiluminiai akumuliatoriai Konstrukcija ir veikimo principas arba variklio užvedimas „nemokamai“ Tarp techninių priemonių, užtikrinančių patikimą variklio užvedimą žiemą, išsiskiria vienas originalas, tiesiogine prasme nereikalaujantis papildomos energijos. Šis prietaisas

Iš knygos „Wi-Fi valdymas ir konfigūravimas jūsų namuose“. autorius Kaškarovas Andrejus Petrovičius

Tinklai Povandeninio laivo slaptumas verčia prieš jį naudoti specialias kovos priemones. Šiame skyriuje trumpai bus kalbama apie tai, kaip šiais laikais žmonės ginasi nuo nematomo priešo, kaip jį atranda ir sunaikina. Net ir mažiausi nykštukų povandeniniai laivai, skvarbūs

Iš autorės knygos

6. ŠILUMOS TINKLAI 6.1. Techniniai reikalavimai6.1.1. Naujų šilumos tinklų klojimo būdas, pastato konstrukcijos, šilumos izoliacija turi atitikti galiojančių statybos normatyvų ir norminių aktų bei kitų norminių ir techninių dokumentų reikalavimus. Skersmenų pasirinkimas

Iš autorės knygos

5.3.4. ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLAI Šių tinklų paskirtis – iš energijos šaltinių (elektrinių ir įtampos mažinimo pastočių) gaunamos elektros energijos paskirstymas visoje elektros energijos tiekimo zonoje ir tiesioginis tiekimas

Iš autorės knygos

1. Wi-Fi tinklo organizavimo aspektai Santrumpa Wi-Fi, kuri šiandien yra gana paplitusi, reiškia prekės ženklas„Wi-Fi Alliance“ belaidžiams tinklams, pagrįstas IEEE 802.11 standartu. Po santrumpa Wi-Fi (iš angliškos frazės Wireless Fidelity (vertimas - "belaidis

Flanšinių jungčių, jungiamųjų detalių, periodiškai tikrinamų vamzdynų dalių ir kompensacinių jungčių šiluminė izoliacija turi būti nuimama.

3.24. Šilumos tinklų vamzdynų ir metalinių konstrukcijų išorinis paviršius turi būti apsaugotas patikimomis antikorozinėmis dangomis. Šilumos tinklų apsaugos nuo korozijos darbai, korozijos matavimai, apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimas turi būti atliekami vadovaujantis Šilumos tinklų apsaugos nuo išorinės korozijos standartinėmis instrukcijomis ir Šilumos tinklų apsaugos nuo elektrocheminės korozijos taisyklėmis ir nuostatomis. . Šilumos tinklų paleidimas po statybos ar kapitalinio remonto be išorinės antikorozinės dangos neleidžiamas.

Naudojant šilumą izoliuojančias medžiagas ar vamzdynų konstrukcijas, kurios pašalina vamzdžio paviršiaus korozijos galimybę, apsauginė danga nuo korozijos negali būti.

3.25. Vandens išleidimas iš susijusių drenažo sistemų į žemės paviršių ir į absorbcinius šulinius neleidžiamas. Vandens nutekėjimas turi būti atliekamas lietaus kanalizacija, rezervuaruose ar daubose gravitacijos būdu arba siurbiant, gavus patvirtinimą nustatyta tvarka.

3.26. Praėjimo kanaluose turi būti įrengta tiekimo ir ištraukiamoji ventiliacija, užtikrinanti ne aukštesnę kaip 50 laipsnių oro temperatūrą tiek šildymo, tiek tarpšildymo laikotarpiu. C, o remonto darbų ir apžiūrų metu – ne aukštesnė kaip 32 laipsniai. C. Oro temperatūros sumažėjimas iki 32 laipsnių. C leidžiama gaminti mobiliaisiais vėdinimo įrenginiais.

3.27. Požeminių kamerų elektros instaliacijos valdymo įranga turi būti už kamerų.

3.28. Elektrinis apšvietimas turėtų būti įrengtas siurblinėse, šilumos punktuose, paviljonuose, tuneliuose ir sifonuose, kamerose, kuriose įrengta elektros įranga, taip pat viadukų platformose ir laisvai stovinčiose aukštose atramose vietose, kur yra sumontuotos elektros pavaros armatūra, reguliatoriai ir prietaisai. .

3.29. Centralizuotam šilumos tinklų, šilumos punktų ir siurblinių įrangos valdymui ir valdymui turi būti naudojamos telemechanizacijos techninės priemonės.

3.30. Šilumos tinklų išvaduose iš šilumos šaltinių turi būti:

Slėgio, temperatūros ir aušinimo skysčio srauto matavimas tinklo vandens, garo, kondensato, papildomo vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose;

Pavojaus ir įspėjimo signalizacija apie papildomo vandens srauto ribines vertes, slėgio skirtumą tarp tiekimo ir grąžinimo linijų;

Šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos mazgas.

STATYBOS NUOSTATAI

ŠILDYMO TINKLAS

SNiP 3.05.03-85

PRISTATO SSRS energetikos ministerija.

PARUOŠTA PATVIRTINTI TSRS Glavtekhnormirovanie Gosstroy (N. A. Shishov).

Įsigaliojus SNiP 3.05.03-85 „Šilumos tinklai“, SNiP III-30-74 „Vandens tiekimas, kanalizacija ir šilumos tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai“ netenka galios.

Naudodami norminį dokumentą turėtumėte atsižvelgti į patvirtintus statybos kodeksų ir taisyklių bei valstybės standartų pakeitimus.

Šios taisyklės taikomos statant naujus, plečiant ir rekonstruojant esamus šilumos tinklus, tiekiant karštą vandenį at t≤ 200 °C ir slėgis P y ≤ 2,5 MPa (25 kgf/cm 2) ir garo temperatūra t≤ 440 °C ir slėgis R y ≤ 6,4 MPa (64 kgf/cm 2) nuo šiluminės energijos šaltinio iki šilumos vartotojų (pastatų, statinių).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Statant naujus, plečiant ir rekonstruojant esamus šilumos tinklus, be darbo brėžinių, darbų planų (WPP) ir šių taisyklių reikalavimų, taikomi SNiP 3.01.01-85, SNiP 3.01.03-84, SNiP III-4 reikalavimai. -80 ir standartų taip pat turi būti laikomasi.

1.2. Vamzdynų, kuriems taikomi SSRS Gosgortekhnadzor garo ir karšto vandens vamzdynų tiesimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių (toliau – SSRS Gosgortekhnadzor taisyklės) reikalavimai, gamybos ir montavimo darbai turi būti atliekami m. pagal nurodytas Taisykles ir šių taisyklių bei nuostatų reikalavimus.

1.3. Užbaigti šilumos tinklai turėtų būti pradėti eksploatuoti pagal SNiP III-3-81 reikalavimus.

2. KASIMAS

2.1. Kasimo ir pamatų darbai turi būti atliekami pagal SNiP III-8-76 reikalavimus. SNiP 3.02.01-83, SN 536-81 ir šis skyrius.

2.2. Mažiausias tranšėjos dugno plotis, skirtas vamzdžių klojimui be kanalų, turi būti lygus atstumui tarp atokiausių šiluminių vamzdynų izoliacijos išorinių šoninių kraštų.

tinklai (susijęs drenažas) su papildymu iš abiejų pusių vardinio skersmens vamzdynams D y iki 250 mm - 0,30 m, nuo 250 iki 500 mm - 0,40 m, nuo 500 iki 1000 mm - 0,50 m; Tranšėjos duobių plotis, skirtas suvirinti ir izoliuoti vamzdžių jungtis, tiesiant vamzdynus be kanalų, turėtų būti lygus atstumui tarp atokiausių vamzdynų izoliacijos išorinių šoninių kraštų, pridedant 0,6 m iš abiejų pusių, duobių ilgis – 1,0 m, o gylis nuo dujotiekio izoliacijos apatinio krašto – 0,7 m, nebent kiti reikalavimai būtų pagrįsti darbo brėžiniais.

2.3. Mažiausias tranšėjos dugno plotis klojant kanalus šilumos tinkluose turi būti lygus kanalo pločiui, atsižvelgiant į klojinius (monolitiniuose skyriuose), hidroizoliaciją, susijusius drenažo ir drenažo įrenginius, tranšėjos tvirtinimo konstrukciją, pridedant 0,2 m Šiuo atveju tranšėjos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m.

Jei tarp išorinių kanalo konstrukcijos kraštų ir tranšėjos sienų ar šlaitų reikia dirbti žmonėms, prošvaisa tarp išorinių kanalo konstrukcijos kraštų ir tranšėjos sienų arba šlaitų turi būti ne mažesnė kaip: 0,70 m tranšėjų su vertikaliomis sienomis ir 0,30 m tranšėjų su šlaitais.

2.4. Tranšėjų užpylimas be kanalų ir kanalų tiesimo vamzdynų metu turėtų būti atliktas iš anksto patikrinus vamzdynų stiprumą ir sandarumą, užbaigus izoliaciją ir statybos bei montavimo darbus.

Užpildymas turi būti atliekamas nurodyta technologine seka:

sinusų sutankinimas tarp bekanalio klojimo vamzdynų ir pagrindo;

vienu metu tolygus sinusų užpildymas tarp tranšėjų ir vamzdynų sienelių montuojant be kanalo, taip pat tarp tranšėjos ir kanalo sienelių, kamerų montuojant kanalą iki ne mažesnio kaip 0,20 m aukščio virš vamzdynų, kanalų, kamerų;

tranšėjos užpylimas iki projektinių ženklų.

Tranšėjų (duobių), į kurias neperkeliamos papildomos išorinės apkrovos (išskyrus savo paties grunto svorį), taip pat tranšėjų (duobių) užpylimas sankirtose su esamomis požeminėmis komunikacijomis, gatvėmis, keliais, įvažiavimais, aikštėmis ir kitais žemės sklypų statiniais. gyvenvietės ir pramoninės aikštelės turėtų būti atliekamos pagal SNiP III-8-76 reikalavimus.

2.5. Išjungus laikinus vandens nusausinimo įrenginius, reikia vizualiai apžiūrėti kanalus ir kameras, ar juose nėra gruntinio vandens.

3. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS IR MONTAVIMAS

3.1. Statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai turėtų būti atliekami pagal šio skyriaus reikalavimus ir:

SNiP III-15-76 - monolitinių betoninių ir gelžbetoninių pamatų konstrukcijų, vamzdynų, kamerų ir kitų konstrukcijų atramų statybai, taip pat siūlių glaistymui;

SNiP III-16-80 - surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimui;

SNiP III-18-75 - montuojant metalines atramų konstrukcijas, vamzdynų tarpatramius ir kitas konstrukcijas;

SNiP III-20-74 - kanalų (kamerų) ir kitų statybinių konstrukcijų (konstrukcijų) hidroizoliacijai;

SNiP III-23-76 - skirtas statybinių konstrukcijų apsaugai nuo korozijos.

3.2. Į trasą tiekiamų kanalų ir kamerų elementų išoriniai paviršiai turi būti padengti dengiamąja danga arba lipnia hidroizoliacija pagal darbo brėžinius.

Kanalinių elementų (kamerų) montavimas projektinėje padėtyje turėtų būti atliekamas technologine seka, susieta su vamzdynų montavimo ir preliminaraus stiprumo ir sandarumo bandymo projektu.

Vamzdynų slankiojančių atramų atraminės trinkelės turi būti sumontuotos SNiP II-G.10-73* (II-36-73*) nurodytais atstumais.

3.3. Monolitinės stacionarios plokščių atramos turi būti pagamintos po vamzdynų montavimo plokščių atramos zonoje.

3.4. Vietose, kur į kanalus, kameras ir pastatus (statinius) įvedami bekanaliai vamzdynai, juos montuojant ant vamzdžių turi būti uždėtos įvorės.

Požeminių vamzdynų įvaduose į pastatus turi būti įrengti įtaisai (pagal darbo brėžinius), neleidžiantys dujoms prasiskverbti į pastatus.

3.5. Prieš montuodami viršutinius padėklus (plokštes), kanalus reikia išvalyti nuo dirvožemio, šiukšlių ir sniego.

3.6. Šilumos tinklų kanalo dugno ir drenažo vamzdynų nuolydžių nukrypimas nuo projektinio leistinas ± 0,0005, o tikrasis nuolydis turi būti ne mažesnis už minimalų leistiną pagal SNiP II-G.10-73* (II- 36–73*).

Kitų pastato konstrukcijų įrengimo parametrų nukrypimas nuo projektinių turi atitikti SNiP III-15-76 reikalavimus. SNiP III-16-80 ir SNiP III-18-75.

3.7. Statybos organizavimo projekte ir darbų vykdymo projekte turi būti numatyta pažangi drenažo siurblinių ir vandens išleidimo įrenginių statyba pagal darbo brėžinius.

3.8. Prieš klojant į tranšėją drenažo vamzdžiai turi būti apžiūrėtas ir išvalytas nuo grunto bei šiukšlių.

3.9. Drenažo vamzdynų (išskyrus vamzdžių filtrus) sluoksnis po sluoksnio filtravimas žvyru ir smėliu turi būti atliekamas naudojant inventoriaus atskyrimo formas.

3.10. Drenažo vamzdynų atkarpų tiesumas tarp gretimų šulinių turi būti tikrinamas apžiūrint „prie šviesos“ naudojant veidrodį prieš ir po tranšėjos užpylimo.Vamzdžio perimetras, atsispindintis veidrodyje, turi būti tinkamos formos Leistinas horizontalus nuokrypis nuo apskritimo turi būti ne daugiau kaip 0,25 vamzdžio skersmens, bet ne daugiau kaip 50 mm kiekviena kryptimi.

Vertikalus nukrypimas nuo teisingos apskritimo formos neleidžiamas.

4. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

4.1. Vamzdynų montavimą turi atlikti specializuotos montavimo organizacijos, o montavimo technologija turi užtikrinti aukštą vamzdynų eksploatacinį patikimumą.

4.2. Vamzdynų dalys ir elementai (kompensatoriai, purvo gaudyklės, izoliuoti vamzdžiai, taip pat vamzdynų mazgai ir kiti gaminiai) turi būti gaminami centralizuotai (gamyklose, dirbtuvėse, dirbtuvėse) pagal standartus, technines specifikacijas ir projektinę dokumentaciją.

4.3. Vamzdynų klojimas tranšėjoje, kanale ar antžeminėse konstrukcijose turėtų būti atliekamas naudojant darbo projekte numatytą technologiją ir neįtraukiant vamzdynų liekamųjų deformacijų, antikorozinės dangos vientisumo pažeidimo ir šilumos izoliacija naudojant atitinkamus montavimo įtaisus, teisingas vienu metu veikiančių kėlimo mašinų ir mechanizmų išdėstymas.

Tvirtinimo tvirtinimo įtaisus prie vamzdžių konstrukcija turi užtikrinti vamzdynų dangos ir izoliacijos saugumą.

4.4. Vamzdynai skydo atramos viduje turi būti klojami naudojant maksimalaus pristatymo ilgio vamzdžius. Tokiu atveju suvirintos skersinės vamzdynų siūlės, kaip taisyklė, turėtų būti išdėstytos simetriškai plokštės atramos atžvilgiu.

4.5. Vamzdžių, kurių skersmuo didesnis nei 100 mm su išilgine arba spiraline siūle, klojimas turėtų būti atliekamas su šių siūlių poslinkiu bent 100 mm. Klojant vamzdžius, kurių skersmuo mažesnis nei 100 mm, siūlių poslinkis turi būti bent tris kartus didesnis už vamzdžio sienelės storį.

Išilginės siūlės turi būti tiesiamų vamzdžių perimetro viršutinėje pusėje.

Staigiai išlenktus ir štampuotus dujotiekio vingius leidžiama suvirinti be tiesios atkarpos.

Vamzdžių ir vingių suvirinimas į suvirintas jungtis ir lenktus elementus neleidžiamas.

4.6. Montuojant vamzdynus, judamosios atramos ir pakabos projektinės padėties atžvilgiu turi būti paslinktos darbiniuose brėžiniuose nurodytu atstumu, priešinga kryptimi, nei darbinės būklės vamzdynas juda.

Darbo brėžiniuose nesant duomenų, horizontalių vamzdynų kilnojamosios atramos ir pakabos turi būti perstumtos, atsižvelgiant į išorinės oro temperatūros korekciją montavimo metu šiomis reikšmėmis:

stumdomos atramos ir elementai pakaboms tvirtinti prie vamzdžio - per pusę dujotiekio šiluminio pailgėjimo tvirtinimo taške;

ritininių guolių ritinėliai - ketvirtadaliu terminio pailgėjimo.

4.7. Montuojant vamzdynus, spyruoklinės pakabos turi būti priveržtos pagal darbo brėžinius.

Atliekant 400 mm ar didesnio skersmens garo vamzdynų hidraulinius bandymus, spyruoklinėse pakabose reikia įrengti iškrovimo įrenginį.

4.8. Vamzdžių jungiamosios detalės turi būti sumontuotas uždarytas. Flanšinės ir suvirintos jungiamųjų detalių jungtys turi būti atliekamos be įtempimo vamzdynuose.

Nuokrypis nuo prie vamzdžio suvirinto flanšo plokštumos statmenumo vamzdžio ašies atžvilgiu neturi viršyti 1 % išorinio flanšo skersmens, bet flanšo viršuje – ne daugiau kaip 2 mm.

4.9. Silfonas (banguotas) ir riebokšlio kompensacinės jungtys turi būti sumontuotos surinktos.

Klojant šilumos tinklus po žeme, montuoti kompensatorius projektinėje padėtyje leidžiama tik atlikus preliminarų vamzdynų stiprumo ir sandarumo patikrinimą, bekanalių vamzdynų, kanalų, kamerų ir plokščių atramų užpildymą.

4.10. Ašinės dumplės ir riebokšlių kompensacinės jungtys turi būti sumontuotos ant vamzdynų, nepažeidžiant kompensacinių jungčių ašių ir vamzdynų ašių.

Montuojant ir suvirinant kompensacinių siūlių jungiamųjų vamzdžių leistini nukrypimai nuo projektinės padėties turi būti ne didesni nei nurodyti technines sąlygas kompensatorių gamybai ir tiekimui.

4 .11. Montuojant silfonines kompensacines jungtis, joms neleidžiama susisukti išilginės ašies atžvilgiu ir smukti veikiant savo ir gretimų vamzdynų svoriui. Kompensacinės jungtys turi būti tvirtinamos tik vamzdžiais.

4.12. Silfonų ir riebokšlių kompensatorių montavimo ilgis turi būti paimtas pagal darbo brėžinius, atsižvelgiant į lauko oro temperatūros pataisas montavimo metu.

Kompensacinės jungties tempimas iki montavimo ilgio turi būti atliekamas naudojant įtaisus, numatytus kompensatorių projekte, arba įtempimo tvirtinimo įtaisus.

4.13. U formos kompensatoriaus tempimas turėtų būti atliekamas užbaigus vamzdyno montavimą, suvirintų jungčių kokybės kontrolę (išskyrus įtempimui naudojamus uždaromuosius sujungimus) ir pritvirtinus fiksuotas laikančias konstrukcijas.

Kompensatorius turi būti ištemptas tiek, kiek nurodyta darbiniuose brėžiniuose, atsižvelgiant į lauko oro temperatūros korekciją suvirinant uždarymo jungtis.

Kompensatoriaus tempimas turi būti atliekamas vienu metu iš abiejų pusių jungtyse, esančiose ne mažesniu kaip 20 ir ne didesniu kaip 40 vamzdyno skersmenų atstumu nuo kompensatoriaus simetrijos ašies, naudojant įtempimo įtaisus, nebent kiti reikalavimai būtų pateisinami dizainas.

Dujotiekio atkarpoje tarp jungčių, naudojamų kompensatoriui ištempti, neturėtų būti išankstinio atramų ir pakabų poslinkio, palyginti su projektu (detalus dizainas).

4.14. Prieš montuojant ir suvirinant vamzdžius, būtina vizualiai apžiūrėti kiekvieną sekciją, ar vamzdyne nėra pašalinių daiktų ar šiukšlių.

4.15. Dujotiekio nuolydžio nuokrypis nuo projektinio leidžiamas ± 0,0005. Šiuo atveju tikrasis nuolydis turi būti ne mažesnis už minimalų leistiną pagal SNiP II-G.10-73* (II-36-73*).

Kilnojamosios dujotiekio atramos turi būti greta konstrukcijų laikančiųjų paviršių be tarpų ir iškraipymų.

4.16. Atliekant montavimo darbus, surašant SNiP 3.01.01-85 pateiktos formos patikrinimo ataskaitas turi būti priimti šie tipai paslėptas darbas: vamzdžių ir suvirintų jungčių paviršiaus paruošimas antikoroziniam padengimui; atlieka antikorozinį vamzdžių ir suvirintų jungčių dengimą.

Kompensatorių tempimo ataskaita turėtų būti surašyta tokia forma, kokia nurodyta privalomame 1 priedėlyje.

4.17. Šilumos tinklų apsauga nuo elektrocheminės korozijos turi būti vykdoma vadovaujantis Šilumos tinklų apsaugos nuo elektrocheminės korozijos instrukcijomis, patvirtintomis SSRS Energetikos ministerijos ir RSFSR Būsto ir komunalinio ūkio ministerijos ir suderinta su SSRS valstybine statyba. komitetas.

5. SURINKIMAS, SUVIRINIMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

SUVIRINTI SUJUNGTI

BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1. Suvirintojams leidžiama lipdyti ir virinti vamzdynus, jei jie turi dokumentus, leidžiančius atlikti suvirinimo darbus pagal SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros patvirtintas Suvirintojų atestavimo taisykles.

5.2. Prieš leisdamas dirbti su suvirinimo vamzdynų jungtimis, suvirintojas gamybos sąlygomis turi suvirinti leistiną jungtį šiais atvejais:

su darbo pertrauka ilgiau nei 6 mėnesius;

suvirinant vamzdynus, pasikeitus plieno grupei, suvirinimo medžiagoms, technologijoms ar suvirinimo įrangai.

Vamzdžiuose, kurių skersmuo 529 mm ar didesnis, leidžiama suvirinti pusę leistinos jungties perimetro; Be to, jei leistina jungtis yra vertikali ir nesisukanti, lubos ir vertikalios siūlės dalys turi būti suvirintos.

Leistinas jungtis turi būti to paties tipo kaip ir gamybinė (to paties tipo jungties apibrėžimas pateiktas SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros suvirintojų atestavimo taisyklėse).

Leidžiamoms jungtims taikomos tos pačios kontrolės rūšys, kaip ir gamybinėms suvirintoms jungtims pagal šio skyriaus reikalavimus.

GAMYBOS DARBAI

5.3. Suvirintojas privalo išmušti arba sulydyti ženklą 30-50 mm atstumu nuo jungties toje pusėje, kurioje galima apžiūrėti.

5.4. Prieš montuojant ir suvirinant, būtina nuimti galinius dangtelius, nuvalyti vamzdžių kraštus ir gretimus vidinius ir išorinius paviršius iki ne mažesnio kaip 10 mm pločio iki pliko metalo.

5.5. Suvirinimo būdai, taip pat plieninių vamzdynų suvirintų jungčių tipai, konstrukciniai elementai ir matmenys turi atitikti GOST 16037-80.

5.6. Vamzdynų jungtys, kurių skersmuo 920 mm ar daugiau, suvirintos be likusio atraminio žiedo, turi būti atliekamos suvirinant vamzdžio viduje esančios siūlės šaknį. Suvirinant vamzdyno viduje, atsakingam asmeniui turi būti išduotas leidimas dirbti didelės rizikos darbus. Leidimo išdavimo tvarka ir forma turi atitikti SNiP III-4-80 reikalavimus.

5.7. Montuojant ir suvirinant vamzdžių jungtis be atraminio žiedo, vamzdžio viduje esančių kraštų poslinkis neturi viršyti:

vamzdynams, kuriems taikomi SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai - pagal šiuos reikalavimus;

kitiems vamzdynams - 20% vamzdžio sienelės storio, bet ne daugiau kaip 3 mm.

Ant likusio atraminio žiedo sumontuotų ir suvirintų vamzdžių jungčių tarpas tarp žiedo ir vamzdžio vidinio paviršiaus neturi viršyti 1 mm.

5.8. Suvirinimo vamzdžių jungčių surinkimas turėtų būti atliekamas naudojant tvirtinimo centravimo įtaisus.

Lygius įlenkimus vamzdžių galuose koreguoti vamzdynams, kuriems netaikomi SSRS Gosgortekhnadzor taisyklių reikalavimai, leidžiama, jei jų gylis neviršija 3,5% vamzdžio skersmens. Vamzdžių atkarpas su gilesniais įlenkimais ar plyšimais reikia išpjauti. Vamzdžių su įpjovomis arba nuožulniais, kurių gylis nuo 5 iki 10 mm, galai turi būti nupjauti arba pakoreguoti padengiant paviršių.

5.9. Sumontuojant jungtį naudojant kaiščius, jų skaičius turi būti 1-2 vamzdžiams, kurių skersmuo yra iki 100 mm, ir 3-4 vamzdžiams, kurių skersmuo didesnis nei 100-426 mm. Vamzdžiams, kurių skersmuo didesnis nei 426 mm, kas 300–400 mm aplink perimetrą reikia dėti kaiščius.

Gnybtai turi būti tolygiai išdėstyti aplink jungties perimetrą. Vamzdžių, kurių skersmuo iki 100 mm, vieno gnybto ilgis yra 10-20 mm, kurių skersmuo nuo 100 iki 426 mm - 20-40, kurių skersmuo didesnis kaip 426 mm - 30-40 mm. Tvirtinimo aukštis turi būti lygus sienelės storiui S iki 10 mm – (0,6–0,7) S, bet ne mažiau kaip 3 mm, su didesniu sienelės storiu - 5-8 mm.

Suvirinimui naudojami elektrodai arba suvirinimo viela turi būti tos pačios klasės, kaip ir pagrindinės siūlės suvirinimui.

5.10. Vamzdynų, kuriems netaikomi SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, suvirinimas gali būti atliekamas nešildant suvirintų jungčių:

esant lauko oro temperatūrai iki minus 20 °C - naudojant vamzdžius iš anglinio plieno, kurio anglies kiekis ne didesnis kaip 0,24% (neatsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį), taip pat vamzdžius iš mažai legiruoto plieno su sienelės storis ne didesnis kaip 10 mm;

esant lauko oro temperatūrai iki minus 10 °C - naudojant vamzdžius iš anglinio plieno, kurio anglies kiekis didesnis nei 0,24%, taip pat vamzdžius iš mažai legiruoto plieno, kurių sienelių storis didesnis nei 10 mm.

Kai lauko oro temperatūra labai žema, suvirinimas turi būti atliekamas specialiose kabinose, kuriose oro temperatūra virinamų jungčių srityje turi būti palaikoma ne žemesnė nei nurodyta.

Suvirinimo darbus leidžiama atlikti atvirame ore, kai virinami vamzdžių galai ne mažiau kaip 200 mm ilgio nuo jungties įkaitinami iki ne žemesnės kaip 200 °C temperatūros. Užbaigus suvirinimą, reikia užtikrinti laipsnišką jungties ir šalia esančio vamzdžio ploto temperatūros mažėjimą, padengiant juos asbesto lakštais arba kitu būdu.

Vamzdynų, kuriems taikomi SSRS valstybinės techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, suvirinimas (esant neigiamai temperatūrai) turi būti atliekamas laikantis šių Taisyklių reikalavimų.

Lyjant, vėjui ir sningant, suvirinimo darbus galima atlikti tik tuo atveju, jei suvirintojas ir suvirinimo vieta yra apsaugoti.

5.11. Cinkuotų vamzdžių suvirinimas turėtų būti atliekamas pagal SNiP 3.05.01-85.

5.12. Prieš suvirinant vamzdynus, kiekviena suvirinimo medžiagų partija (elektrodai, suvirinimo viela, srautai, apsauginės dujos) ir vamzdžiai turi būti tikrinami:

už sertifikato, patvirtinančio jame esančių duomenų išsamumą ir atitiktį valstybinių standartų ar techninių specifikacijų reikalavimams, buvimą;

užtikrinti, kad kiekvienoje dėžutėje ar kitoje pakuotėje būtų atitinkama etiketė ar etiketė su duomenų patikrinimu;

už pakuotės ar pačių medžiagų pažeidimo (pažeidimo) nebuvimą. Jei aptinkama žala, klausimą dėl galimybės naudoti šias suvirinimo medžiagas turi išspręsti suvirinimą atliekanti organizacija;

įjungta technologines savybes elektrodai pagal GOST 9466-75 arba departamento norminiai dokumentai, patvirtinti pagal SNiP 1.01.02-83.

5.13. Taikant pagrindinę siūlę, būtina visiškai persidengti ir suvirinti kaiščius.

KOKYBĖS KONTROLĖ

5.14. Suvirinimo darbų ir suvirintų vamzdynų jungčių kokybės kontrolę turėtų atlikti:

suvirinimo įrangos ir matavimo priemonių tinkamumo naudoti, naudojamų medžiagų kokybės tikrinimas;

eksploatacijos kontrolė montuojant ir suvirinant vamzdynus;

išorinė suvirintų jungčių apžiūra ir siūlių dydžių matavimai;

jungčių tęstinumo tikrinimas naudojant neardomuosius tyrimo metodus - radiografinį (rentgeno arba gama spindulių) arba ultragarsinį defektų nustatymą pagal SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimus, GOST 7512-82, GOST 14782-76 ir kiti nustatyta tvarka patvirtinti standartai. Vamzdynams, kuriems netaikomos SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklės, vietoj radiografinio ar ultragarsinio tyrimo leidžiama naudoti magnetografinį tyrimą;

vamzdynų, kuriems taikomi SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, kontrolinių suvirintų jungčių mechaniniai bandymai ir metalografiniai tyrimai, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

stiprumo ir sandarumo bandymai.

5.15. Atliekant plieninių vamzdynų suvirintų jungčių eksploatacinę kokybės kontrolę, būtina patikrinti, ar laikomasi konstrukcinių elementų standartų ir suvirintų jungčių matmenų (kraštų atbukinimas ir valymas, tarpų tarp kraštų dydis, siūlės plotis ir sutvirtinimas), taip pat technologija ir suvirinimo režimas, suvirinimo medžiagų kokybė, smeigės ir suvirinimo siūlė

5.16. Visos suvirintos jungtys yra tikrinamos ir išmatuojamos iš išorės.

Vamzdynų jungtys, suvirintos be atraminio žiedo su suvirinimo šaknies suvirinimu, yra tikrinamos iš išorės ir išmatuojami siūlės matmenys vamzdžio išorėje ir viduje, kitais atvejais - tik iš išorės. Prieš apžiūrą suvirinimo siūlė ir šalia esantys vamzdžių paviršiai turi būti nuvalyti nuo šlako, išlydyto metalo purslų, nuosėdų ir kitų teršalų ne mažesnio kaip 20 mm pločio (iš abiejų siūlės pusių).

Išorinio patikrinimo ir suvirintų jungčių matmenų matavimo rezultatai laikomi tinkamais, jei:

siūlėje ir gretimame plote nėra bet kokio dydžio ir krypties įtrūkimų, taip pat įpjovimų, įdubimų, nudegimų, neužsandarintų kraterių ir fistulių;

tūrinių intarpų ir įdubimų tarp ritinėlių matmenys ir skaičius neviršija lentelėje nurodytų verčių. 1;

sandūrinių jungčių, padarytų be likusio atraminio žiedo (jei jungtį galima apžiūrėti iš vamzdžio vidaus) suvirinimo šaknyje, neįsiskverbimo, įdubimo ir perteklinio įsiskverbimo matmenys neviršija nurodytų dydžių lentelėje. 2.

Sujungimai, neatitinkantys išvardintų reikalavimų, turi būti pataisyti arba pašalinti.

1 lentelė

Didžiausias leistinas linijinis defekto dydis, mm

Didžiausias leistinas defektų skaičius bet kuriam 100 mm siūlės ilgiui

Tūrinis apvalios arba pailgos formos suvirintų vamzdžių sienelės storis sandūrinėse jungtyse arba mažesnė suvirinimo kojelė kampinėse jungtyse, mm:

nuo 5,0 iki 7,5

Įdubimas (gilėjimas) tarp ritinėlių ir suvirinimo paviršiaus žvynuotos struktūros, kai vardinis vamzdžių sienelės storis suvirinamas sandūrinėse jungtyse arba su mažesne suvirinimo kojele kampinėse jungtyse, mm:

Neribota

2 lentelė

5.17. Suvirintų jungčių tęstinumas tikrinamas naudojant neardomuosius bandymo metodus:

vamzdynai, kuriems taikomi SSRS valstybinės kalnakasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, kurių išorinis skersmuo iki 465 mm - šiose taisyklėse numatyto tūrio, kurių skersmuo nuo 465 iki 900 mm - ne mažiau kaip 10% tūrio (bet ne mažiau kaip keturios jungtys), kurių skersmuo didesnis kaip 900 mm - ne mažiau kaip 15% (bet ne mažiau kaip keturios jungtys) visų panašių jungčių, pagamintų kiekvienas suvirintojas;

vamzdynai, kuriems netaikomi SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, kurių išorinis skersmuo iki 465 mm - ne mažesnio kaip 3 % tūrio (bet ne mažiau kaip dvi jungtys), kurių skersmuo didesnis kaip 465 mm - 6% tūrio (bet ne mažiau kaip trys jungtys) nuo bendro kiekvieno suvirintojo atliekamų panašių jungčių skaičiaus; tikrinant suvirintų jungčių tęstinumą naudojant magnetinį bandymą, 10% visų kontroliuojamų jungčių skaičiaus turi būti patikrinta ir radiografiniu metodu.

5.18. Neardomieji bandymo metodai turi būti taikomi 100% šilumos tinklų vamzdynų suvirintų jungčių, nutiestų nepraeinamuose kanaluose po važiuojamaisiais keliais, lagaminuose, tuneliuose ar techniniuose koridoriuose kartu su kitomis inžinerinėmis instancijomis. ir sankryžose:

geležinkeliai ir tramvajaus bėgiai - ne mažesniu kaip 4 m atstumu, elektrifikuoti geležinkeliai - ne mažiau kaip 11 m nuo atokiausio bėgių kelio ašies;

bendrojo tinklo geležinkeliai - ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo artimiausios kelio sankasos konstrukcijos;

greitkeliai - ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, sustiprintos pečių juostos ar pylimo dugno;

metro - ne mažesniu kaip 8 m atstumu nuo statinių;

maitinimo, valdymo ir ryšių kabeliai – ne mažesniu kaip 2 m atstumu;

dujotiekiai - ne mažesniu kaip 4 m atstumu;

magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai – ne mažesniu kaip 9 m atstumu;

pastatai ir statiniai – ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo sienų ir pamatų.

5.19. Suvirinimo siūlės turi būti atmestos, jei, bandant neardomaisiais bandymo metodais, aptinkami įtrūkimai, nesuvirinti krateriai, nudegimai, fistulės, taip pat nėra prasiskverbimo ties atraminio žiedo suvirinimo siūlės šaknimi.

5.20. Tikrinant radiografiniu metodu suvirintas vamzdynų siūles, kurioms taikomi SSRS valstybinės kasybos ir techninės priežiūros taisyklių reikalavimai, leistinais defektais laikomos poros ir intarpai, kurių matmenys neviršija nustatytų dydžių. nurodyta lentelėje. 3.

3 lentelė

Vienpusio suvirinimo be atraminio žiedo suvirinimo siūlės šaknies siūlės įdubimo, įdubimo ir perteklinio įsiskverbimo aukštis (gylis) neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių. 2.

Priimtinais suvirinimo siūlių defektais pagal ultragarsinio tyrimo rezultatus laikomi defektai, išmatuotos charakteristikos, kurių skaičius neviršija nurodytų lentelėje. 4.

4 lentelė

Pastabos: 1. Defektas laikomas dideliu, jeigu jo vardinis ilgis viršija 5,0 mm, kai sienelės storis iki 5,5 mm ir 10 mm, kai sienelės storis didesnis kaip 5,5 mm. Jei sąlyginis defekto ilgis neviršija nurodytų dydžių, jis laikomas nedideliu.

2. Atliekant elektrinį lankinį suvirinimą be atraminio žiedo su vienpusiu priėjimu prie siūlės, bendras sąlyginis defektų, esančių siūlės šaknyje, ilgis leidžiamas iki 1/3 vamzdžio perimetro.

3. Matuojamo defekto aido signalo amplitudės lygis neturi viršyti aido signalo iš atitinkamo dirbtinio kampinio reflektoriaus („įpjovos“) arba lygiaverčio segmentinio reflektoriaus amplitudės lygio.

5.21 . Vamzdynams, kuriems netaikomi SSRS Gosgortekhnadzor taisyklių reikalavimai, priimtinais radiografinio patikrinimo metodo defektais laikomos poros ir intarpai, kurių matmenys neviršija didžiausių leistinų pagal GOST 23055-78 7 klasės suvirinimui. sandūros, taip pat neprasiskverbimas, įdubimas ir perteklinis įsiskverbimas į siūlės šaknį, pagamintą vienpusio lankinio suvirinimo būdu be atraminio žiedo, kurio aukštis (gylis) neturi viršyti nurodytų dydžių. stalo. 2.

5 .22. Kai nepriimtiniems vamzdynų suvirinimo siūlių, kuriems taikomi SSRS Gosgortekhnadzor taisyklių reikalavimai, defektams nustatyti naudojami neardomieji bandymo metodai, turi būti atliekama pakartotinė siūlių kokybės kontrolė, nustatyta šiose taisyklėse, ir vamzdynų suvirinimo siūlėse, kurioms netaikomos. Taisyklių reikalavimams - dvigubai daugiau jungčių pagal 5.17 punkte nurodytą skaičių.

Jei pakartotinės apžiūros metu nustatomi nepriimtini defektai, turi būti patikrintos visos šio suvirintojo padarytos jungtys.

5.23. Suvirinimo siūlės atkarpos su nepriimtinais defektais koreguojamos vietiniu mėginių ėmimu ir vėlesniu suvirinimu (nepervirinant visos jungties), jei mėginio dydis pašalinus sugedusią dalį neviršija lentelėje nurodytų verčių. 5.

Suvirintos jungtys, kurių siūlėse, norint ištaisyti defektuotą vietą, reikia padaryti pavyzdį su leistinais skausmo matmenimis pagal lentelę. 5 turi būti visiškai pašalintas.

5 lentelė

Pastaba. Taisant kelias dalis vienoje jungtyje, bendras jų ilgis gali viršyti nurodytą lentelėje. 5 ne daugiau kaip 1,5 karto pagal tuos pačius gylio standartus.

5.24. Įpjovimai turi būti pataisyti padengiant ne didesniu kaip 2,0–3,0 mm pločio siūlus. Įtrūkimai turi būti išgręžti galuose, iškirpti, kruopščiai išvalyti ir suvirinti keliais sluoksniais.

5.25. Visos pakoreguotos suvirintų jungčių sritys turi būti patikrintos išoriniu patikrinimu, radiografiniu arba ultragarsiniu defektų aptikimu.

5.26. Dujotiekio brėžinyje, sudarytame pagal SNiP 3.01.03-84, turėtų būti nurodyti atstumai tarp suvirintų jungčių, taip pat nuo šulinių, kamerų ir vartotojo įvadų iki artimiausių suvirintų jungčių.

6. VAMZDYNŲ ŠILUMOS IZOLIACIJA

6.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijų ir apsauginių dangų montavimas turi būti atliekamas pagal SNiP III-20-74 ir šio skyriaus reikalavimus.

6.2. Suvirintos ir flanšinės jungtys neturėtų būti izoliuotos iki 150 mm pločio abiejose jungčių pusėse prieš tikrinant vamzdynų stiprumą ir sandarumą.

6.3. Prieš atliekant stiprumo ir sandarumo bandymus, galimybė atlikti vamzdynų, kuriuos reikia registruoti pagal SSRS Gosgortekhnadzor taisykles, izoliacijos darbus, turi būti suderinta su vietine SSRS Gosgortekhnadzor institucija.

6.4. Atliekant užtvindymo ir užpylimo izoliaciją be kanalų klojimo vamzdynų metu, darbo projekte turi būti numatyti laikini įtaisai, neleidžiantys dujotiekiui plaukti aukštyn, taip pat gruntui patekti į izoliaciją.

7. ŠILDYMO TINKLŲ PERĖJIMAI VARŽIAMOMIS KELIAIS IR KELIAIS

7.1. Darbai požeminėse (antžeminėse) šilumos tinklų sankryžose su geležinkeliais ir tramvajų keliais, keliais, miesto perėjomis turėtų būti atliekami pagal šių taisyklių, taip pat SNiP III-8-76 reikalavimus.

7.2. Perforuojant, perforuojant, gręžiant horizontaliai ar kitais betranšėjinio korpusų klojimo būdais, korpuso jungčių (vamzdžių) surinkimas ir klijavimas turi būti atliekamas naudojant centralizatorių. Suvirintų jungčių (vamzdžių) galai turi būti statmeni jų ašims. Korpusų jungčių (vamzdžių) ašių lūžiai neleidžiami.

7.3. Sustiprinta šratinio betono antikorozinė korpusų danga montuojant be tranšėjos turi būti padaryta pagal SNiP III-15-76 reikalavimus.

7.4. Vamzdynai korpuse turi būti pagaminti iš didžiausio tiekiamo ilgio vamzdžių.

7.5. Gravitacinių kondensato vamzdynų perėjimo atvejų ašių nuokrypis nuo projektinės padėties neturi viršyti:

vertikaliai - 0,6% korpuso ilgio, jei užtikrinamas projektinis kondensato vamzdynų nuolydis;

horizontaliai - 1% korpuso ilgio.

Pereinamųjų korpusų ašių nuokrypis nuo projektinės padėties likusiems vamzdynams neturėtų viršyti 1% korpuso ilgio.

8. VAMZDYNŲ BANDYMAS IR plovimas (PŪSTIMAS).

BENDROSIOS NUOSTATOS

8.1. Baigus statybos ir montavimo darbus, vamzdynams turi būti atlikti galutiniai (priėmimo) stiprumo ir sandarumo bandymai. Be to, kondensato vamzdynai ir vandens šildymo tinklų vamzdynai turi būti išplauti, garo vamzdynai prapūsti garais, vandens šildymo tinklų vamzdynai su atvira šilumos tiekimo sistema ir karšto vandens tiekimo tinklai turi būti išplauti ir dezinfekuoti.

Vamzdynams, nutiestiems be kanalų ir nepraeinamuose kanaluose, taip pat atliekami išankstiniai tvirtumo ir sandarumo bandymai atliekant statybos ir montavimo darbus.

8.2. Preliminarūs vamzdynų bandymai turi būti atlikti prieš montuojant riebokšlių (dumplių) kompensatorius, sekcinius vožtuvus, uždarymo kanalus ir bekanalių vamzdynų ir kanalų užpildymą.

Preliminarūs vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymai paprastai turėtų būti atliekami hidrauliškai.

Esant neigiamai lauko temperatūrai ir negalint šildyti vandens, taip pat nesant vandens, pagal darbo planą leidžiama atlikti išankstinius bandymus pneumatiniu metodu.

Neleidžiama atlikti antžeminių vamzdynų, taip pat vamzdynų, nutiestų tame pačiame kanale (atkarpoje) arba toje pačioje tranšėjoje su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis, pneumatinių bandymų.

8.3. Vandens šildymo tinklų vamzdynai turi būti bandomi esant 1,25 darbinio, bet ne mažesnio kaip 1,6 MPa (16 kgf/cm 2) slėgiui, garo vamzdynai, kondensato vamzdynai ir karšto vandens tiekimo tinklai – 1,25 darbinio slėgiu, nebent kiti reikalavimai yra pagrįstas projektas (darbo projektas).

8.4. Prieš atlikdami stiprumo ir sandarumo bandymus, turite:

vykdyti suvirintų vamzdynų jungčių kokybės kontrolę ir nustatytų defektų taisymą pagal skyriaus reikalavimus. 5;

atjungti išbandytus vamzdynus kamščiais nuo esamų ir nuo pirmųjų pastate (konstrukcijoje) įrengtų uždarymo vožtuvų;

Išbandytų vamzdynų galuose įtaisyti kamščius, o vietoj sandariklių (silfonų) kompensatorių, sekcinius vožtuvus preliminarių bandymų metu;

suteikti prieigą per visą bandomų vamzdynų ilgį jų išorinei apžiūrai ir suvirinimo siūlių patikrai bandymų metu;

visiškai atidarykite vožtuvus ir apėjimo linijas.

Neleidžiama naudoti uždarymo vožtuvų bandomiems vamzdynams atjungti.

Vienu metu gali būti atliekami kelių vamzdynų pirminiai stiprumo ir sandarumo bandymai, jei tai pateisinama darbo projekte.

8.5. Slėgio matavimai tikrinant vamzdynų stiprumą ir sandarumą turėtų būti atliekami naudojant du tinkamai sertifikuotus (vienas kontrolinis) ne žemesnės kaip 1,5 klasės spyruoklinius manometrus, kurių korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, ir skalę, kurios vardinis slėgis yra 4/3 išmatuotas slėgis.

8.6. Vamzdynų stiprumo ir sandarumo (tankio) bandymai, jų valymas, plovimas, dezinfekcija turi būti atliekami pagal technologines schemas (suderintas su eksploatuojančiomis organizacijomis), reglamentuojančias darbų atlikimo technologiją ir saugos priemones (įskaitant apsaugos zonų ribas). .

8.7. Ataskaitos apie vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymų rezultatus, taip pat jų praplovimą (išvalymą) turi būti surašytos 2 ir 3 privalomuose prieduose pateiktomis formomis.

HIDRAULINIAI BANDYMAI

8.8. Dujotiekio bandymai turėtų būti atliekami laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

viršutiniame dujotiekio taške (ženkle) turi būti pateiktas bandomasis slėgis;

vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne žemesnė kaip 5 °C;

esant neigiamai lauko oro temperatūrai, vamzdynas turi būti pripildytas ne aukštesnės kaip 70 °C temperatūros vandeniu ir jį turi būti įmanoma užpildyti ir ištuštinti per 1 valandą;

laipsniškai pilant vandenį, oras turi būti visiškai pašalintas iš vamzdynų;

bandymo slėgis turi būti palaikomas 10 minučių, o po to sumažinamas iki darbinio slėgio;

esant darbiniam slėgiui, vamzdynas turi būti apžiūrimas per visą jo ilgį.

8.9. Hidraulinių vamzdyno stiprumo ir sandarumo bandymų rezultatai laikomi patenkinamais, jei bandymų metu nenukrito slėgis, nebuvo rasta suvirinimo siūlių plyšimo, nuotėkio ar rasojimo požymių, taip pat netauriojo metalo, flanšo nesandarumo. jungtys, jungiamosios detalės, kompensatoriai ir kiti dujotiekio elementai, nėra vamzdynų ir fiksuotų atramų poslinkio ar deformacijos požymių.

PNEUMATINIAI BANDYMAI

8.10. Pneumatiniai bandymai turėtų būti atliekami plieniniams vamzdynams, kurių darbinis slėgis ne didesnis kaip 1,6 MPa (16 kgf/cm 2) ir temperatūra iki 250 °C, sumontuoti iš vamzdžių ir dalių, kurių stiprumą ir sandarumą (tankį) išbandė gamintojai. pagal GOST 3845-75 (šiuo atveju gamyklinis vamzdžių, jungiamųjų detalių, įrangos ir kitų gaminių bei vamzdyno dalių bandomasis slėgis turi būti 20 % didesnis nei priimtas sumontuoto vamzdyno bandymo slėgis).

Bandymo metu neleidžiama montuoti ketaus jungiamųjų detalių (išskyrus vožtuvus iš kaliojo ketaus).

8.11. Dujotiekio pripildymas oru ir slėgio kėlimas turi būti atliekamas sklandžiai, ne didesniu kaip 0,3 MPa (3 kgf/cm2) greičiu per 1 val. į tranšėją] leidžiamas slėgio lygis , lygus 0,3 bandymo, bet ne didesnis kaip 0,3 MPa (3 kgf/cm 2).

Trasos apžiūros metu slėgio kilimas turi būti sustabdytas.

Pasiekus bandymo slėgio vertę, dujotiekis turi būti palaikomas, kad oro temperatūra išlygintų vamzdyno ilgį. Išlyginus oro temperatūrą, bandymo slėgis palaikomas 30 minučių ir po to sklandžiai sumažėja iki 0,3 MPa (3 kgf/cm2), bet ne didesnis už darbinį aušinimo skysčio slėgį; Esant tokiam slėgiui, apžiūrimi vamzdynai ir pažymimos defektinės vietos.

Nuotėkio vietos nustatomos pagal nutekančio oro garsą, burbuliukus dengiant suvirintas jungtis ir kitas vietas muilo emulsija bei naudojant kitus metodus.

Defektai pašalinami tik sumažinus perteklinį slėgį iki nulio ir išjungus kompresorių.

8.12. Preliminariųjų pneumatinių bandymų rezultatai laikomi patenkinamais, jei jų metu nesumažėja slėgis manometre, nerandama suvirinimo siūlių, flanšinių jungčių, vamzdžių, įrangos ir kitų vamzdyno elementų bei gaminių defektų ir nėra dujotiekio ir fiksuotų atramų poslinkio ar deformacijos požymiai.

8.13. Vandens tinklų vamzdynai uždarose šilumos tiekimo sistemose ir kondensato vamzdynai paprastai turi būti plaunami hidropneumatiniu būdu.

Hidraulinis plovimas su pakartotinai naudoti nuplaunamas vanduo, praleidžiant jį per laikinus purvo gaudykles, įrengtas palei vandens tekėjimą tiekimo ir grąžinimo vamzdynų galuose.

Skalbimas paprastai turi būti atliktas techninis vanduo. Plauti su buitiniu ir geriamuoju vandeniu leidžiama, pagrindžiant darbo projekte.

8.14. Atvirų šildymo sistemų ir karšto vandens tiekimo tinklų vandentiekio vamzdynai turi būti hidropneumatiškai praplaunami geriamuoju vandeniu, kol nuplaunamas vanduo visiškai nuskaidrėja. Po praplovimo vamzdynai turi būti dezinfekuojami užpildant juos 75-100 mg/l aktyviojo chloro turinčiu vandeniu, kurio sąlyčio laikas ne trumpesnis kaip 6 val. Vamzdynai, kurių skersmuo iki 200 mm, o ilgis iki iki 1 km leidžiama, susitarus su vietinėmis sanitarinėmis institucijomis.epidemiologinė tarnyba, nechloruoti ir apsiriboti plovimu vandeniu, atitinkančiu GOST 2874-82 reikalavimus.

Po plovimo plovimo vandens mėginių laboratorinės analizės rezultatai turi atitikti GOST 2874-82 reikalavimus. Sanitarinė ir epidemiologinė tarnyba surašo išvadą dėl plovimo (dezinfekcijos) rezultatų.

8.15. Slėgis vamzdyne skalavimo metu neturi būti didesnis už darbinį slėgį. Oro slėgis hidropneumatinio praplovimo metu neturi viršyti darbinio aušinimo skysčio slėgio ir būti ne didesnis kaip 0,6 MPa (6 kgf/cm2).

Vandens greičiai hidraulinio praplovimo metu turi būti ne mažesni už skaičiuojamuosius aušinimo skysčio greičius, nurodytus darbo brėžiniuose, o atliekant hidropneumatinį praplovimą - viršyti apskaičiuotuosius ne mažiau kaip 0,5 m/s.

8.16. Garo linijos turi būti prapūstos garais ir išleidžiamos į atmosferą per specialiai įrengtus prapūtimo vamzdžius su uždaromaisiais vožtuvais. Norint pašildyti garų liniją prieš prapūtimą, visi paleidimo kanalai turi būti atidaryti. Šildymo greitis turėtų užtikrinti, kad vamzdyne nebūtų hidraulinių smūgių.

Garų greičiai pučiant kiekvieną sekciją turi būti ne mažesni už darbinius greičius esant projektiniams aušinimo skysčio parametrams.

9. APLINKOS APSAUGA

9.1. Statant naujus, plečiant ir rekonstruojant esamus šilumos tinklus, apsaugos priemonės aplinką turėtų būti priimtas pagal SNiP 3.01.01-85 ir šio skyriaus reikalavimus.

9.2. Be susitarimo su atitinkama tarnyba negalima: gaminti iškasimas mažesniu kaip 2 m atstumu iki medžių kamienų ir mažesniu kaip 1 m atstumu iki krūmų; perkelti krovinius mažesniu kaip 0,5 m atstumu iki medžių lajų ar kamienų; sandėliuoti vamzdžius ir kitas medžiagas mažesniu kaip 2 m atstumu nuo medžių kamienų, neįrengiant aplink juos laikinų atitvarinių (apsauginių) konstrukcijų.

9.3. Hidraulinis vamzdynų plovimas turėtų būti atliekamas pakartotinai naudojant vandenį. Vamzdynų ištuštinimas po plovimo ir dezinfekcijos turėtų būti atliekamas darbo projekte nurodytose ir su atitinkamomis tarnybomis suderintose vietose.

9.4. Baigę statybos ir montavimo darbus, statybvietės teritorija turi būti išvalyta nuo šiukšlių.

1 PRIEDAS

Privaloma

APIE TEMPIMO KOMPENSATORIUS

____________________________ « _____»_________________________19_____

Komisija, kurią sudaro:

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

______________________________________________________________________________

1. Lentelėje nurodytas kompensacinių siūlių išplėtimas plote nuo kameros (piketo, šachtos) Nr.______ iki kameros (piketo, šachtos) Nr. ______ pateiktas apžiūrai ir priėmimui.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

KOMISIJOS SPRENDIMAS

Darbai atlikti pagal projektinę ir sąmatos dokumentaciją, valstybinius standartus, statybos normatyvus ir reglamentus bei atitinka jų priėmimo reikalavimus.

(parašas)

(parašas)

2 PRIEDAS

Privaloma

APIE VAMZDYNŲ BANDYMĄ

DĖL STIPRĖS IR SANTRAUKIMO

_______________________ "_____"________________19____

Komisija, kurią sudaro:

statybos ir montavimo organizacijos atstovas ________________________________________

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

užsakovo techninės priežiūros atstovas ________________________________ ______ ____

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

apžiūrėjo atliktus darbus _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(statybos ir montavimo organizacijos pavadinimas)

ir surašė šį aktą taip:

1. ________________________________________ pateikiami apžiūrai ir priėmimui

_______________________________________________________________________________

(hidraulinis arba pneumatinis)

vamzdynų stiprumas ir sandarumas patikrintas ir išvardyti lentelėje, atkarpoje nuo kameros (piketo, šachtos) Nr._____________________________________________ iki kameros

(piketas, mano) Nr. ____________________________________________

Ilgis __________________ m.

(dujotiekio pavadinimas)

2. Darbai atlikti pagal projektines sąmatas ________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(projektuojančios organizacijos pavadinimas, brėžinių numeriai ir jų parengimo data)

KOMISIJOS SPRENDIMAS

Statybos ir montavimo organizacijos atstovas ____________________

(parašas)

Užsakovo techninės priežiūros atstovas _______________ __________

(parašas)

(parašas)

3 PRIEDAS

Privaloma

APIE VAMZDYNŲ PLOVIMĄ (PŪTIMĄ) ATLIKIMĄ

_______________"_____"_______________19_____

Komisija, kurią sudaro:

statybos ir montavimo organizacijos atstovas ________________________________________

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

užsakovo techninės priežiūros atstovas __________________________________________________

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

veikiančios organizacijos atstovas __________________________________________________

______________________________________________________________________________

(pavardė, vardas, tėvavardis, pareigos)

apžiūrėjo atliktus darbus __________________________________________________

______________________________________________________________________________

(statybos ir montavimo organizacijos pavadinimas)

ir surašė šį aktą taip:

1. Vamzdynų praplovimas (išpūtimas) zonoje nuo kameros (piketo, šachtos) Nr. ______________________________________________ iki kameros pateikiamas apžiūrai ir priėmimui.

(piketas, mano) Nr.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(dujotiekio pavadinimas)

ilgis ____________________ m.

Skalbimas (išvalymas) baigtas________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(terpės pavadinimas, slėgis, srautas)

2. Darbai atlikti pagal projektines sąmatas ________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(projektuojančios organizacijos pavadinimas, brėžinių numeriai ir jų parengimo data)

KOMISIJOS SPRENDIMAS

Darbai atlikti pagal projektinę ir sąmatos dokumentaciją, standartus, statybos normatyvus ir reglamentus bei atitinka jų priėmimo reikalavimus.

Statybos ir montavimo organizacijos atstovas ____________________

(parašas)

Užsakovo techninės priežiūros atstovas _________________________

(parašas)

Veikiančios organizacijos atstovas _________________________

RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBINIS KOMITETAS
DĖL STATYBOS IR BŪSTO BEI KOMUNALINIO KOMPLEKSO
(GOSSTROY RUSIJA)

Statybos norminių dokumentų sistema

RUSIJOS FEDERACIJOS STATYMO STANDARTAI IR TAISYKLĖS

ŠILDYMO TINKLAS

ŠILUMINIAI TINKLAI

SNiP 2003-02-41

UDC 69+697.34 (083.74)
Įvedimo data 2003-09-01

PRATARMĖ

1 KŪRĖTA UAB „VNIPIenergoprom“, Permės valstybinis technikos universitetas, UAB „Teploproekt“, dalyvaujant kuro ir energijos komplekso antikorozinės apsaugos produktų kūrėjų ir gamintojų asociacijai, Vamzdynų su pramonine polimerine izoliacija gamintojų ir vartotojų asociacijai, UAB „ORGRES“, UAB „Visos Rusijos šiluminės inžinerijos institutas“, „SevZapVNIPIenergoprom“, UAB „TVEL Corporation“, „Mosgorekspertizy“, UAB „Mosproekt“, Valstybinė vieninga įmonė „Mosinzhproekt“, UAB „NTP „Truboprovod“, UAB „Roskommunenergo“ Lengazteplostroy“, Irkutsko valstybinis technikos universitetas, UAB „Izoliacijos gamykla“, Tiumenės statybos ir architektūros akademija

PRISTATO Rusijos Gosstrojos statybos ir būsto bei komunalinių paslaugų techninės standartizacijos, standartizacijos ir sertifikavimo departamentas

2 PRIIMTA IR ĮSIgaliojo 2003 m. rugsėjo 1 d. Rusijos valstybinio statybos komiteto 2003 m. birželio 24 d. dekretu Nr. 110 (nepavyko valstybinė registracija- Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2004 m. kovo 18 d. raštas Nr. 07/2933-UD)

3 VIETOJE SNiP 2.04.07-86*

ĮVADAS

Šie statybos kodeksai ir taisyklės nustato privalomų norminių reikalavimų rinkinį projektuojant šilumos tinklus, šilumos tinklų konstrukcijas kartu su visais centralizuoto šilumos tiekimo sistemų elementais, atsižvelgiant į jų sąveiką viename technologiniame gamybos, paskirstymo, transportavimo ir transportavimo procese. šilumos energijos suvartojimas, racionalus kuro ir energijos išteklių naudojimas.
Nustatyti šilumos tiekimo sistemų saugos, patikimumo ir ilgaamžiškumo reikalavimai.
Kuriant SNiP buvo naudojama pirmaujančių Rusijos ir užsienio kompanijų norminė medžiaga ir buvo atsižvelgta į 17 metų patirtį taikant dabartinius standartus projektavimo ir eksploatavimo organizacijose Rusijoje.
Pirmą kartą statybos kodeksuose ir reglamentuose:
įvesti aplinkos ir eksploatavimo saugos, šilumos tiekimo parengties (kokybės) standartai; išplėstas veikimo be gedimų tikimybės kriterijaus taikymas;
suformuluoti išgyvenamumo neprojektinėmis (ekstremaliomis) sąlygomis užtikrinimo principai ir reikalavimai, išaiškintos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų charakteristikos;
įvesti patikimumo kriterijų taikymo standartai projektuojant šilumos tinklus;
pateikiami šilumos izoliacijos konstrukcijų pasirinkimo kriterijai atsižvelgiant į priešgaisrinę saugą.
Kuriant SNiP dalyvavo šie žmonės: Ph.D. tech. Mokslai Ya.A. Kovylyansky, A.I. Korotkovas, dr. tech. Mokslai G.Kh. Umerkin, A.A. Šeremetova, L.I. Žukovskaja, L.V. Makarova, V.I. Žurina, dr. tech. Mokslai B.M. Krasovskis, dr. tech. Mokslai A.V. Griškova, dr. tech. Mokslai T.N. Romanova, dr. tech. Mokslai B.M. Shoikhet, L.V. Stavritskaya, inžinerijos mokslų daktaras. Mokslai A.L. Akolzinas, mokslų daktaras tech. Mokslai I.L. Maisel, E.M. Šmyrevas, L.P. Kanina, L.D. Satanovas, P.M. Sokolovas, inžinerijos mokslų daktaras. Mokslai Yu.V. Balabanas-Irmeninas, A.I. Kravcovas, Sh.N. Abaiburovas, V.N. Simonovas, dr. tech. Mokslai V.I. Livchak, A.V. Fisher, Yu.U. Yunusovas, N.G. Ševčenka, mokslų daktaras. tech. Mokslai V.Ya. Magalifas, A.A. Khandrikovas, L.E. Lyubetsky, Ph.D. tech. Mokslai R.L. Ermakovas, B.S. Votincevas, T.F. Mironova, inžinerijos mokslų daktarė. Mokslai A.F. Šapovalis, V.A. Gluharevas, V.P. Bovbelis, L.S. Vasiljeva.

1 NAUDOJIMO SRITIS

Šios normos ir taisyklės taikomos šilumos tinklams (su visomis susijusiomis konstrukcijomis) nuo šilumos šaltinio kolektorių išėjimo uždarymo vožtuvų (išskyrus juos) arba nuo šilumos šaltinio išorinių sienelių iki išėjimo uždarymo vožtuvų (įskaitant juos). pastatų ir konstrukcijų šilumos punktai (įvadiniai mazgai), transportuojantys karštą vandenį, kurio temperatūra iki 200 °C ir slėgis iki 2,5 MPa imtinai, vandens garai, kurių temperatūra iki 440 °C ir slėgis iki 6,3 MPa imtinai, vanduo garų kondensatas.
Šilumos tinklams priskiriami pastatai ir šilumos tinklų statiniai: siurblinės, šilumos punktai, paviljonai, kameros, drenažo įrenginiai ir taip toliau.
Šiuose standartuose centralizuotos šilumos tiekimo sistemos (toliau – CŠT) aptariamos atsižvelgiant į jų sąveiką viename technologiniame šilumos gamybos, paskirstymo, transportavimo ir vartojimo procese.
Šių taisyklių ir nuostatų būtina laikytis projektuojant naujus ir rekonstruojant, modernizuojant ir techniškai įrengiant esamus šilumos tinklus (įskaitant statinius ant šilumos tinklų).

3 TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

Šiuose standartuose vartojami šie terminai ir apibrėžimai.
Centralizuota šilumos tiekimo sistema – tai sistema, susidedanti iš vieno ar kelių šilumos šaltinių, šilumos tinklų (nepriklausomai nuo išorinių šilumos vamzdynų skersmens, skaičiaus ir ilgio) ir šilumos vartotojų.
Sistemos veikimo be gedimų tikimybė [P] – tai sistemos gebėjimas išvengti gedimų, dėl kurių temperatūra nukrenta šildomose gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose žemiau +12 °C, pramoniniuose pastatuose žemiau +8 °C, daugiau nei kartų nustatyta standartuose.
Sistemos prieinamumo (kokybės) koeficientas – tai tikimybė, kad sistema bet kuriuo metu išliks apskaičiuota vidaus temperatūra šildomose patalpose, išskyrus teisės aktų leidžiamus temperatūros sumažėjimo laikotarpius.
Sistemos išgyvenamumas [Zh] – sistemos gebėjimas išlaikyti savo funkcionalumą avarinėmis (ekstremaliomis) sąlygomis, taip pat po ilgalaikio (daugiau nei 54 valandų) išjungimo.
Šilumos tinklų eksploatavimo laikas yra laikotarpis kalendoriniais metais nuo paleidimo datos, po kurio turi būti atlikta dujotiekio techninės būklės ekspertizė, siekiant nustatyti leistinumą, parametrus ir sąlygas tolesniam eksploatavimui. dujotiekis arba jo išmontavimo poreikis.

4 KLASIFIKACIJA

4.1 Šilumos tinklai skirstomi į magistralinius, skirstomuosius, ketvirtinius ir atšakas nuo magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų iki atskirų pastatų ir statinių. Šilumos tinklų atskyrimą nustato projektas arba eksploatuojanti organizacija.
4.2 Šilumos vartotojai pagal šilumos tiekimo patikimumą skirstomi į tris kategorijas:
Pirmoji kategorija yra vartotojai, kurie neleidžia nutraukti apskaičiuoto šilumos kiekio tiekimo ir sumažinti oro temperatūrą patalpose žemiau nei numatyta GOST 30494.
Pavyzdžiui, ligoninės, gimdymo namai, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose vaikai gyvena visą parą, meno galerijos, chemijos ir specialiosios pramonės įmonės, kasyklos ir kt.
Antroji kategorija yra vartotojai, leidžiantys sumažinti temperatūrą šildomose patalpose avarijos likvidavimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 54 valandas:
gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose iki 12 °C;
pramoniniai pastatai iki 8 °C.
Trečioji kategorija – likę vartotojai.

5 BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1 Šilumos tiekimo schemose turėtų būti parengti gyvenviečių, pramonės mazgų, pramonės įmonių grupių, rajonų ir kitų administracinių-teritorinių subjektų šilumos tiekimo sistemų, individualių centrinio šildymo sistemų ilgalaikės plėtros sprendimai. Kuriant šilumos tiekimo schemas nustatomos skaičiuojamos šilumos apkrovos:
a) esamai gyvenviečių ir esamų pramonės įmonių plėtrai - pagal projektus su faktinių šilumos apkrovų paaiškinimu;
b) planuojamoms statyti pramonės įmonėms - pagal išplėstinius pagrindinės (pagrindinės) gamybos plėtros ar panašios gamybos projektų standartus;
c) planuojamoms plėtoti gyvenamosioms vietovėms - pagal suvestinius šiluminių apkrovų tankio rodiklius arba pagal konkrečias pastatų ir statinių šilumines charakteristikas pagal gyvenvietės teritorijų plėtros bendruosius planus.
5.2 Projektuojant šilumos tinklus projektinės šilumos apkrovos nustatomos pagal konkrečių naujų statybos projektų duomenis, o esamų – pagal faktines šilumos apkrovas. Nesant duomenų, leidžiama vadovautis 5.1. Vidutinės atskirų pastatų karšto vandens apkrovos gali būti nustatytos pagal SNiP 2.04.01.
5.3 Apskaičiuoti šilumos nuostoliai šilumos tinkluose turi būti nustatomi kaip šilumos nuostolių per izoliuojamus vamzdynų paviršius ir vidutinių metinių aušinimo skysčio nuostolių suma.
5.4 Šilumos šaltinio avarijų (gedimų) atveju jo išėjimo kolektoriai per visą remonto ir atstatymo laikotarpį turi būti aprūpinti:
tiekti 100 % reikalingos šilumos pirmosios kategorijos vartotojams (jei sutartyje nenumatyti kiti režimai);
šilumos tiekimas šildymui ir vėdinimui antros ir trečios kategorijų būsto, komunaliniams ir pramoniniams vartotojams 1 lentelėje nurodytais kiekiais;

1 lentelė

Indikatoriaus pavadinimas Numatoma lauko oro temperatūra šildymo projektavimui iki, °C


Leidžiamas šilumos tiekimo sumažinimas, %, iki 78 84 87 89 91
Pastaba – lentelė atitinka šalčiausio penkių dienų laikotarpio lauko oro temperatūrą su 0,92 tikimybe.

vartotojo nurodytas avarinis garo ir proceso karšto vandens vartojimo režimas;
vartotojo nurodytas neperjungiamų vėdinimo sistemų avarinis šiluminis darbo režimas;
vidutinis paros šilumos suvartojimas šildymo laikotarpiu karšto vandens tiekimui (jei neįmanoma jo išjungti).
5.5 Kai viename rajono (miesto) šilumos tinkle dirba keli šilumos šaltiniai, turi būti numatytas abipusis šilumos šaltinių dubliavimas, užtikrinantis avarinį darbą pagal 5.4.

6 ŠILUMOS TIEKIMO IR ŠILUMOS TINKLŲ SCHEMOS

6.1 Objekto šilumos tiekimo schemos varianto pasirinkimas: centralizuotos šilumos tiekimo sistemos iš katilinių, didelių ir mažų šiluminių ir atominių elektrinių (CHP, TE, AE) arba iš decentralizuotų šilumos tiekimo šaltinių (CŠT) - autonominės, katilinės ant stogo, iš butų šilumos generatorių daroma per techninio ir ekonominio palyginimo galimybes.
Projekte parengta šilumos tiekimo schema turi užtikrinti:
standartinis šilumos ir energijos taupymo lygis;
standartinis patikimumo lygis, nulemtas trimis kriterijais: nenutrūkstamo veikimo tikimybė, šilumos tiekimo prieinamumas (kokybė) ir ilgaamžiškumas;
aplinkosaugos reikalavimai;
eksploatacijos saugumas.
6.2 Šilumos tinklų ir centrinio šildymo sistemų eksploatavimas apskritai neturėtų lemti:
a) iki nepriimtinos koncentracijos eksploatacijos metu tuneliuose, kanaluose, kamerose, patalpose ir kituose statiniuose, gyventojams, techninės priežiūros darbuotojams ir aplinkai kenksmingų medžiagų, kurios yra toksiškos ir kenksmingos, atmosferoje, atsižvelgiant į atmosferos gebėjimą savarankiškai -išvalyti konkrečioje gyvenamojoje vietovėje, mikrorajone, vietovėje ir pan.;
b) į nuolatinį augalinės dangos (žolės, krūmų, medžių), po kuria nutiesti šilumos vamzdynai, natūralaus šiluminio režimo sutrikdymą.
6.3 Šilumos tinklai, nepaisant įrengimo būdo ir šilumos tiekimo sistemos, neturėtų eiti per kapinių, sąvartynų, galvijų kapinynų, radioaktyviųjų atliekų laidojimo aikštelių, drėkinimo laukų, filtravimo laukų ir kitų cheminių, biologinių pavojų keliančių teritorijų teritoriją. ir aušinimo skysčio radioaktyvioji tarša.
Pramonės įmonių technologiniai įrenginiai, iš kurių kenksmingos medžiagos gali patekti į šilumos tinklus, turi būti prijungti prie šilumos tinklų per vandens šildytuvą su papildomu tarpiniu cirkuliaciniu kontūru tarp tokio įrenginio ir vandens šildytuvo, užtikrinant slėgį tarpiniame kontūre, kad būtų galima sumažinti vandens šildymą. yra mažesnis nei šilumos tinkle. Tokiu atveju reikėtų numatyti mėginių ėmimo vietų įrengimą kenksmingoms priemaišoms stebėti.
Karšto vandens tiekimo sistemos vartotojams turi būti prijungtos prie garo tinklų per garo-vandens šildytuvus.
6.4 Saugus šilumos tinklų eksploatavimas turi būti užtikrintas projektuose rengiant priemones, kurios neapima:
susisiekite su žmonėmis tiesiogiai karštas vanduo arba su karštais vamzdynų (ir įrangos) paviršiais, kai aušinimo skysčio temperatūra viršija 75 °C;
aušinimo skysčio srautas į šilumos tiekimo sistemas aukštesnėje temperatūroje nei nustatyta saugos standartuose;
Sugedus centrinio šildymo sistemai, antros ir trečios kategorijų vartotojų gyvenamosiose ir pramoninėse patalpose oro temperatūra nukrenta žemiau leistinų verčių (4.2);
nuleisti tinklo vandenį projekte nenumatytose vietose.
6.5 Šilumos vamzdžių, jungiamųjų detalių ir įrangos šilumą izoliuojančios konstrukcijos paviršiaus temperatūra neturi viršyti:
tiesiant šilumos vamzdžius pastatų rūsiuose, techniniuose požemiuose, tuneliuose ir praėjimo kanaluose 45 ° C;
montuojant virš galvos, kamerose ir kitose priežiūros darbams prieinamose vietose, 60 °C.
6.6 Šilumos tiekimo sistema (atvira, uždara, įskaitant su atskirais karšto vandens tiekimo tinklais, mišri) parenkama remiantis projektavimo organizacijos pateiktu techniniu ir ekonominiu palyginimu. įvairios sistemos atsižvelgiant į vietos aplinkos, ekonomines sąlygas ir konkretaus sprendimo priėmimo pasekmes.
6.7 Tiesioginis tinklo vandens išleidimas iš vartotojų uždarose šilumos tiekimo sistemose neleidžiamas.
6.8 Atvirose šilumos tiekimo sistemose kai kurių karšto vandens tiekimo vartotojų prijungimas per vandens-vandens šilumokaičius abonentų šilumos punktuose (per uždarą sistemą) leidžiamas kaip laikinas pajungimas, jeigu užtikrinama tinklo vandens kokybė. (prižiūrimas) pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.
6.9 Naudojant branduolinius šilumos šaltinius, paprastai turi būti projektuojamos atviros šilumos tiekimo sistemos, pašalinant neleistinos radionuklidų koncentracijos galimybę tinklo vandenyje, vamzdynuose, centrinio šildymo įrenginiuose ir vartotojų šilumos imtuvuose.
6.10 SCT turi apimti:
avarinio gelbėjimo tarnybos (ABC), kurių personalo skaičius ir techninė įranga turi užtikrinti visišką šilumos tiekimo atkūrimą šilumos tinklų gedimų atveju per 2 lentelėje nurodytus terminus;
nuosavos remonto ir priežiūros bazės (REB) - šilumos tinklų rajonams, kurių eksploatavimo tūris yra 1000 ir daugiau įprastinių blokų. Elektroninio karo personalo skaičius ir techninė įranga nustatoma atsižvelgiant į įrangos sudėtį, taikomus šilumos vamzdynų projektus, šilumos izoliaciją ir kt.;
mechaninės dirbtuvės - šilumos tinklų sekcijoms (parduotuvėms), kurių eksploatacinis tūris mažesnis nei 1000 įprastinių vienetų;
vieningos remonto ir priežiūros bazės - šilumos tinklams, kurie yra šiluminių elektrinių, rajoninių katilinių ar pramonės įmonių padalinių dalis.

Šilumos tinklų schemos

6.11 Vandens šildymo tinklai paprastai turi būti projektuojami kaip dviejų vamzdžių sistemos, vienu metu tiekiančios šilumą šildymui, vėdinimui, karšto vandens tiekimui ir technologinėms reikmėms.
Galimybių studijos metu gali būti naudojami daugiavamzdžiai ir vienvamzdžiai šildymo tinklai.
Šilumos tinklai, transportuojantys tinklų vandenį atvirose šilumos tiekimo sistemose viena kryptimi, paklotus virš žemės, gali būti projektuojami vienvamzdžiai, kurių tranzito ilgis yra iki 5 km. Jei ilgis didesnis ir nėra atsarginio centrinio šildymo sistemos tiekimo iš kitų šilumos šaltinių, šilumos tinklai turi būti tiesiami dviem (ar daugiau) lygiagrečiais šilumos vamzdynais.
Jei aušinimo skysčio kokybė ir parametrai skiriasi nuo priimtų šilumos tinkluose, turi būti numatyti nepriklausomi šilumos tinklai procesiniams šilumos vartotojams prijungti.
6.12 Šilumos tinklų išdėstymas ir konfigūracija turi užtikrinti šilumos tiekimą nurodytų patikimumo rodiklių lygiu:
pažangiausių projektų ir techninių sprendimų taikymas;
bendras šilumos šaltinių veikimas;
Atsarginių šilumos vamzdynų tiesimas;
džemperių įrengimas tarp gretimų šiluminių zonų šilumos tinklų.
6.13 Šilumos tinklai gali būti žiediniai ir aklavietės, pertekliniai ir nepertekliniai.
Atsarginių dujotiekio jungčių tarp gretimų šilumos vamzdynų skaičius ir vieta turėtų būti nustatomi pagal veikimo be gedimų tikimybės kriterijų.
6.14 Vartotojų šildymo ir vėdinimo sistemos turi būti tiesiogiai prijungtos prie dviejų vamzdžių vandens šildymo tinklų, naudojant priklausomą prijungimo schemą.
Pagal nepriklausomą schemą, numatančią vandens šildytuvų įrengimą šilumos punktuose, pateisinant 12 aukštų ir aukštesnių pastatų šildymo ir vėdinimo sistemą, leidžiama prijungti kitus vartotojus, jei nepriklausomas prijungimas yra dėl hidraulinio veikimo. sistemos režimas.
6.15 Atvirų ir uždarų šilumos tiekimo sistemų šaltinio vandens kokybė turi atitikti SanPiN 2.1.4.1074 reikalavimus ir Rusijos energetikos ministerijos elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisykles.
Uždaroms šilumos tiekimo sistemoms, kai yra terminis deaeravimas, leidžiama naudoti technologinį vandenį.
6.16 Apskaičiuotas valandinis vandens suvartojimas, siekiant nustatyti vandens valymo produktyvumą ir atitinkamą šildymo sistemos papildymo įrangą, turėtų būti paimtas:
uždarose šilumos tiekimo sistemose - 0,75% faktinio vandens tūrio šilumos tinklų ir prie jų prijungtų pastatų šildymo ir vėdinimo sistemose vamzdynuose. Tuo pačiu metu šilumos tinklų atkarpoms, ilgesnėms nei 5 km nuo šilumos šaltinių be šilumos paskirstymo, apskaičiuotas vandens srautas turėtų būti lygus 0,5% vandens tūrio šiuose vamzdynuose;
atvirose šilumos tiekimo sistemose - lygus apskaičiuotam vidutiniam vandens suvartojimui karšto vandens tiekimui, kurio koeficientas 1,2 plius 0,75% faktinio vandens tūrio šilumos tinklų ir prijungtų pastatų šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo vamzdynuose jiems. Tuo pačiu metu šilumos tinklų atkarpoms, ilgesnėms nei 5 km nuo šilumos šaltinių be šilumos paskirstymo, apskaičiuotas vandens srautas turėtų būti lygus 0,5% vandens tūrio šiuose vamzdynuose;
individualiems karšto vandens tiekimo šilumos tinklams, kai yra akumuliacinės talpos - lygus apskaičiuotam vidutiniam vandens suvartojimui karšto vandens tiekimui, kurio koeficientas yra 1,2; nesant talpyklų - pagal maksimalų vandens suvartojimą karštam vandeniui tiekti plius (abiem atvejais) 0,75% faktinio vandens tūrio tinklų vamzdynuose ir prie jų prijungtų pastatų karšto vandens tiekimo sistemose.
6.17 Atviroms ir uždaroms šilumos tiekimo sistemoms turi būti numatytas papildomas avarinis užpildymas chemiškai neapdorotu ir nedeaeruotu vandeniu, kurio debitas yra 2% vandens tūrio šilumos tinklų vamzdynuose ir prie jų prijungtose šildymo, vėdinimo sistemose ir karšto vandens tiekimo sistemose atviroms šilumos tiekimo sistemoms. Jeigu yra keli atskiri šilumos tinklai, besitęsiantys nuo šilumos šaltinio kolektoriaus, avarinę grąžą galima nustatyti tik vienam didžiausio tūrio šilumos tinklui. Atviroms šilumos tiekimo sistemoms avarinis makiažas turėtų būti atliekamas tik iš buitinių geriamojo vandens tiekimo sistemų.
6.18 Vandens tūris šilumos tiekimo sistemose, nesant duomenų apie faktinius vandens kiekius, gali būti lygus 65 m3 1 MW apskaičiuotos šilumos apkrovos esant uždarai šilumos tiekimo sistemai, 70 m3 1 MW esant atvirai. sistema ir 30 m3 1 MW vidutinės apkrovos su atskirais tinklais karšto vandens tiekimu.
6.19 Karšto vandens rezervuarus galima statyti tiek prie šilumos šaltinio, tiek šilumos vartojimo zonose. Tokiu atveju prie šilumos šaltinio turi būti įrengtos akumuliacinės talpos, kurių talpa ne mažesnė kaip 25 % visos projektinės talpos talpos. Talpyklų vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos, o jose esantis vanduo – nuo ​​aeracijos, užtikrinant nuolatinį vandens rezervuaruose atnaujinimą.
6.20 Atviroms šilumos tiekimo sistemoms, taip pat atskiriems karšto vandens tiekimo šildymo tinklams turi būti įrengtos chemiškai apdoroto ir deaeruoto papildomo vandens rezervuarai, kurių projektinė talpa lygi dešimties kartų vidutiniam valandiniam vandens suvartojimui karštam vandeniui tiekti. .
6.21 Uždarose šilumos tiekimo sistemose prie 100 MW ar didesnės galios šilumos šaltinių turėtų būti numatyta įrengti chemiškai apdoroto ir deaeruoto papildomo vandens akumuliacines talpyklas, kurių talpa būtų 3 % vandens tūrio. šilumos tiekimo sistema, o rezervuaruose turi būti užtikrintas vandens atnaujinimas.
Talpyklų skaičius, neatsižvelgiant į šilumos tiekimo sistemą, yra ne mažesnis kaip du, kiekvienas po 50% darbinio tūrio.
6.22 Centrinio šildymo sistemose su bet kokio ilgio šilumos vamzdynais nuo šilumos šaltinio iki šilumos vartojimo zonų, šilumos vamzdynus leidžiama naudoti kaip akumuliacines talpyklas.
6.23 Jei akumuliacinių rezervuarų grupė yra už šilumos šaltinių teritorijos ribų, ji turi būti aptverta bendra šachta, kurios aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m.. Užpildytoje teritorijoje turi tilpti didžiausioje talpykloje esantis vandens tūris ir įrengtas vandens nutekėjimas į kanalizacija.
6.24 Draudžiama įrengti karšto vandens rezervuarus gyvenamosiose patalpose. Atstumas nuo karšto vandens rezervuarų iki gyvenamųjų vietovių ribos turi būti ne mažesnis kaip 30 m. Be to, 1-ojo įdubimo tipo dirvose atstumas papildomai turi būti ne mažesnis kaip 1,5 karto nuslūgusio grunto sluoksnio storis. .
Statant akumuliacines talpyklas už šilumos šaltinių teritorijos, jos turi būti aptvertos ne žemesnėmis kaip 2,5 m aukščio tvora, kad pašaliniai asmenys prie talpyklų nepatektų.
6.25 Pramonės įmonių karšto vandens tiekimo sistemose turėtų būti įrengtos karšto vandens rezervuarai vartotojams, kad vandens vartojimo grafiką būtų galima suderinti pagal įrenginius, kuriuose koncentruotas trumpalaikis vandens suvartojimas karšto vandens tiekimui.
Pramoniniams objektams, kurių vidutinės karšto vandens tiekimo šilumos apkrovos ir maksimalios šilumos apkrovos šildymui santykis yra mažesnis nei 0,2, akumuliacinės talpos neįrengiamos.
6.26 Siekiant sumažinti tinklo vandens ir atitinkamai šilumos nuostolius planinio ar priverstinio šilumos vamzdžių ištuštinimo metu, šilumos tinkluose leidžiama įrengti specialias akumuliacines talpyklas, kurių talpa nustatoma pagal šilumos vamzdžių tarp dviejų sekcinių vožtuvų tūris.

Patikimumas

6.27 Suprojektuotų ir esamų šilumos šaltinių, šilumos tinklų ir apskritai centrinio šildymo sistemų gebėjimas per tam tikrą laiką užtikrinti reikiamus šilumos tiekimo režimus, parametrus ir kokybę (šildymas, vėdinimas, karšto vandens tiekimas, taip pat įmonių poreikis garui ir karštam vandeniui) turėtų būti nulemtas trimis rodikliais (kriterijais): nenutrūkstamo veikimo tikimybė [P], prieinamumo koeficientas [Kg], išgyvenamumas [W].
Sistemos rodiklių skaičiavimas, atsižvelgiant į patikimumą, turi būti atliekamas kiekvienam vartotojui.
6.28 Reikėtų atsižvelgti į minimalius priimtinus veikimo be sutrikimų tikimybės rodiklius:
šilumos šaltinis Rit = 0,97;
šilumos tinklai Rts = 0,9;
šilumos vartotojas Rpt = 0,99;
MCT kaip visuma Рст = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Užsakovas turi teisę projektavimo specifikacijose nustatyti aukštesnius rodiklius.
6.29 Šilumos tinklų patikimumui užtikrinti reikia nustatyti:
didžiausias leistinas neperteklinių šilumos vamzdynų atkarpų ilgis (aklavietė, radialinis, tranzitinis) iki kiekvieno vartotojo ar šilumos punkto;
atsarginių vamzdynų jungčių tarp radialinių šilumos vamzdynų vietos;
projektuojant naujus ar rekonstruojamus esamus šilumos vamzdynus pasirinktų skersmenų pakankamumas, kad būtų užtikrintas atsarginis vartotojų šilumos tiekimas gedimų atveju;
būtinybė konkrečių teritorijų šilumos tinklų ir šilumos vamzdynų konstrukcijas pakeisti patikimesnėmis, taip pat galimybė pereiti prie antžeminio ar tunelinio įrengimo;
iš dalies ar visiškai praradusių eksploatavimo laiką šilumos vamzdynų remonto ir keitimo tvarką;
būtinybė atlikti papildomo pastatų šiltinimo darbus.
6.30 Sistemos pasirengimas tinkamam darbui turėtų būti nustatomas pagal parengties laukimo valandų skaičių: šilumos šaltinį, šilumos tinklus, šilumos vartotojus, taip pat neprojektinės lauko oro temperatūros valandų skaičių tam tikroje vietovėje.
6,31 Minimalus priimtinas centrinio šildymo sistemos pasirengimo tinkamam darbui rodiklis Kg laikomas 0,97.
6.32 Norint apskaičiuoti parengties rodiklį, reikia nustatyti (atsižvelgti į):
centrinio šildymo sistemos parengtis šildymo sezonui;
šilumos šaltinio instaliuotos šiluminės galios pakankamumas, kad būtų užtikrintas tinkamas centrinio šildymo sistemos veikimas neįprasto šalčio metu;
šilumos tinklų gebėjimas užtikrinti tinkamą centrinio šildymo sistemos veikimą neįprasto šalčio metu;
organizacinės ir techninės priemonės, būtinos užtikrinti tinkamą centrinio šildymo sistemos funkcionavimą nustatytos parengties lygiu;
didžiausias leistinas šilumos šaltinio budėjimo valandų skaičius;
lauko oro temperatūra, kuriai esant užtikrinama nustatyta vidaus oro temperatūra.

Rezervacija

6.33 Reikėtų numatyti sekančius metodus rezervacijos:
racionalių šiluminių schemų taikymas prie šilumos šaltinių, užtikrinančių tam tikrą elektros įrangos parengties lygį;
reikalingos atsarginės įrangos montavimas prie šilumos šaltinio;
kelių šilumos šaltinių bendro darbo organizavimas į vieną šilumos transportavimo sistemą;
šilumos tinklų rezervavimas gretimose teritorijose;
atsarginių siurblinių ir vamzdynų jungčių išdėstymas;
akumuliacinių rezervuarų montavimas.
Klojant šilumos tinklus po žeme nepraeinamuose kanaluose ir įrengiant be kanalų, reikia atsižvelgti į tiekiamo šilumos kiekį (%), kad vidaus oro temperatūra šildomose patalpose būtų ne žemesnė kaip 12 °C remonto ir atstatymo laikotarpiu po gedimo. pagal 2 lentelę.

2 lentelė

Šilumos tinklų vamzdžių skersmuo, mm Šilumos tiekimo atstatymo laikas, h Numatoma lauko oro temperatūra projektuojant šildymą iki, °C

Minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50

Leidžiamas šilumos tiekimo sumažinimas, %, iki
300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78
800-1000 40 66 75 80 79 82
1200–1400 iki 54 71 79 83 82 85

6.34 Negalima rezervuoti iki 5 km ilgio viršutinio klojimo ruožų, išskyrus vamzdynus, kurių skersmuo didesnis nei 1200 mm tose vietose, kur projektinė oro temperatūra šildymo projektavimui yra žemesnė nei minus 40 °C.
Šilumos tiekimo per šilumos tinklus, nutiestus tuneliuose ir praėjimo kanaluose, rezervavimas negali būti numatytas.
6.35 Pirmos kategorijos vartotojams turėtų būti numatytas vietinių rezervinių šilumos šaltinių (stacionarių arba mobilių) įrengimas. Leidžiama numatyti atleidimą, gedimų atveju užtikrinant 100% šilumos tiekimą iš kitų šilumos tinklų.
6.36 Pramonės įmonėms rezervuoti šilumos tiekimą, leidžiama teikti vietinius šilumos šaltinius.

Gyvybingumas

6.37 Minimalus šilumos tiekimas per šilumos vamzdžius, esančius nešildomose patalpose ir lauke, koridoriuose, laiptinėse, palėpėse ir kt., turi būti pakankamas vandens temperatūrai palaikyti per visą remonto ir atstatymo laikotarpį po gedimo ne žemesnę kaip 3 °C.
6.38 Projektuose turi būti parengtos priemonės, užtikrinančios šilumos tiekimo sistemų elementų, esančių vietose, kuriose galimas neigiamas temperatūros poveikis, patvarumą, įskaitant:
vietinės tinklo vandens cirkuliacijos organizavimas šilumos tinkluose prieš ir po centrinio šilumos punkto;
tinklo vandens nuvedimas iš šilumos naudojimo sistemų prie vartotojų, skirstomųjų šilumos tinklų, tranzitinių ir magistralinių šilumos vamzdynų;
vartotojų šilumos tinklų ir šilumos panaudojimo sistemų pašildymas ir užpildymas atliekant ir baigus remonto bei restauravimo darbus;
šilumos tinklo elementų tvirtumo tikrinimas, siekiant užtikrinti, kad įrenginių ir kompensacinių įrenginių saugos riba būtų pakankama;
būtinos bekanalių šildymo vamzdynų apkrovos užtikrinimas galimo užtvindymo atveju;
jei įmanoma, laikinai naudoti mobilius šilumos šaltinius.

Kondensato surinkimas ir grąžinimas

6.39 Kondensato surinkimo ir grąžinimo į šilumos šaltinį sistemos turi būti uždarytos, o perteklinis slėgis kondensato surinkimo talpyklose turi būti ne mažesnis kaip 0,005 MPa.
Atviros kondensato surinkimo ir grąžinimo sistemos gali būti įrengtos, kai grąžinamo kondensato kiekis yra mažesnis nei 10 t/h, o atstumas iki šilumos šaltinio yra iki 0,5 km.
6.40 Kondensato grąžinimas iš garų gaudyklių per bendrą tinklą gali būti naudojamas, jei garo slėgio skirtumas priešais garų gaudykles yra ne didesnis kaip 0,3 MPa.
Grąžinant kondensatą siurbliais, siurblių, tiekiančių kondensatą į bendrąjį tinklą, skaičius neribojamas.
Lygiagretus siurblių ir kondensato nutekėjimo vamzdžių, išleidžiančių kondensatą iš garo vartotojų į bendrą kondensato tinklą, veikimas neleidžiamas.
6.41 Slėginiai kondensato vamzdynai turi būti skaičiuojami pagal maksimalų valandinį kondensato srautą, remiantis viso skerspjūvio vamzdynų eksploatavimo sąlygomis visais kondensato grąžinimo režimais ir apsaugančiais juos nuo ištuštėjimo nutraukus kondensato tiekimą. Slėgis kondensato vamzdynų tinkle turi būti laikomas per dideliu visais režimais.
Kondensato vamzdynai nuo kondensato gaudyklių iki kondensato surinkimo talpyklų turi būti projektuojami atsižvelgiant į garo ir vandens mišinio susidarymą.
6.42 Specifiniai slėgio nuostoliai dėl trinties kondensato vamzdynuose po siurblių turi būti ne didesni kaip 100 Pa/m, o kondensato vamzdynų vidinio paviršiaus šiurkštumas yra 0,001 m.
6.43 Šilumos tinkluose, vartotojų šilumos punktuose, įrengtų kondensato surinkimo rezervuarų talpa turi būti ne mažesnė kaip 10 minučių maksimalus kondensato srautas. Ištisus metus eksploatuojamų rezervuarų skaičius turėtų būti bent du, kurių kiekvieno talpa yra 50%. Už sezoninį darbą ir mažiau nei 3 mėnesius per metus, taip pat už maksimalus srautas Vienoje talpykloje galima montuoti kondensatą iki 5 t/val.
Stebint kondensato kokybę, talpyklų skaičius paprastai turi būti ne mažesnis kaip trys, kurių kiekvienos talpa turėtų laiko analizuoti kondensatą pagal visus reikiamus rodiklius, bet ne mažiau kaip 30 minučių. kondensato srautas.
6.44 Siurblių, skirtų kondensatui siurbti, srautas (našumas) turi būti nustatomas pagal maksimalų valandinį kondensato srautą.
Siurblio aukštis turi būti nustatomas pagal slėgio nuostolių kondensato linijoje dydį, atsižvelgiant į kondensato pakilimo nuo siurblinės iki surinkimo bako aukštį ir perteklinio slėgio kiekį surinkimo bakuose.
Siurblių, tiekiančių kondensatą į bendrą tinklą, slėgis turi būti nustatomas atsižvelgiant į lygiagretaus jų veikimo sąlygas visais kondensato grąžinimo režimais.
Kiekvienoje siurblinėje turi būti ne mažiau kaip du siurbliai, iš kurių vienas yra rezervinis.
6.45 Nuolatinis ir avarinis kondensato išleidimas į lietaus ar buitinių nuotekų sistemas leidžiamas jį atšaldžius iki 40 °C temperatūros. Išleidžiant į pramoninę nuotekų sistemą su pastoviomis nuotekomis, kondensatas gali būti neatvėsęs.
6.46 Iš vartotojų į šilumos šaltinį grąžinamas kondensatas turi atitikti Rusijos energetikos ministerijos elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus.
Atvirų ir uždarų sistemų grąžinamo kondensato temperatūra nėra standartizuota.
6.47. Kondensato surinkimo ir grąžinimo sistemose turi būti numatyta, kad jo šiluma būtų naudojama pačios įmonės reikmėms.

7 AUŠINIMO skysčiai IR JŲ PARAMETRAI

7.1 Gyvenamųjų, visuomeninių ir pramoninių pastatų šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo centralizuotose šilumos tiekimo sistemose vanduo paprastai turėtų būti naudojamas kaip aušinimo skystis.
Taip pat reikėtų patikrinti galimybę naudoti vandenį kaip aušinimo skystį technologiniams procesams.
Galimybių studijos metu leidžiama naudoti garą kaip vieną aušinimo skystį įmonėse technologiniams procesams, šildymui, vėdinimui ir karšto vandens tiekimui.
7.2 Maksimali projektinė tinklo vandens temperatūra šilumos šaltinio išleidimo angoje, šilumos tinkluose ir šilumos imtuvuose nustatoma remiantis techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
Jei uždarose šilumos tiekimo sistemose yra karšto vandens tiekimo apkrova, minimali tinklo vandens temperatūra šilumos šaltinio išleidimo angoje ir šilumos tinkluose turi užtikrinti galimybę į karšto vandens tiekimą tiekiamą vandenį šildyti iki standartizuoto. lygiu.
7.3 Tinklo vandens, grąžinamo į šilumines elektrines, gaminančias kombinuotą šilumos ir elektros energijos gamybą, temperatūra nustatoma techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. Į katilines grąžinamo tinklo vandens temperatūra nereguliuojama.
7.4 Skaičiuojant tinklo vandens temperatūrų grafikus centralizuoto šildymo sistemose, priimama šildymo laikotarpio pradžia ir pabaiga esant vidutinei paros lauko oro temperatūrai:
8 °C teritorijose, kuriose projektinė lauko oro temperatūra projektuojant šildymą iki minus 30 °C, o vidutinė projektinė šildomų pastatų vidaus oro temperatūra yra 18 °C;
10 °C patalpose, kuriose projektinė lauko oro temperatūra šildymo projektavimui yra žemesnė nei minus 30 °C, o vidutinė projektinė vidaus oro temperatūra šildomuose pastatuose yra 20 °C.
Vidutinė projektinė šildomų pramoninių pastatų vidaus oro temperatūra yra 16 °C.
7.5 Jeigu šildymo ir vėdinimo sistemose esančiuose šilumos imtuvuose nėra automatinių individualių patalpų temperatūros reguliavimo prietaisų, šilumos tinkluose aušinimo skysčio temperatūrai reguliuoti reikia naudoti:
centrinė kokybė šildymo apkrovai, bendrai šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo apkrovai - keičiant aušinimo skysčio temperatūrą prie šilumos šaltinio priklausomai nuo lauko oro temperatūros;
centrinis kokybinis ir kiekybinis bendrai šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo apkrovai – reguliuojant tiek temperatūrą, tiek tinklo vandens srautą šilumos šaltinyje.
Centrinis kokybinis ir kiekybinis reguliavimas prie šilumos šaltinio gali būti papildytas grupiniu kiekybiniu reguliavimu šilumos punktuose, daugiausia pereinamuoju šildymo sezono laikotarpiu, pradedant nuo temperatūros kreivės lūžio taško, atsižvelgiant į šildymo prijungimo schemas, vėdinimo įrenginiai ir karšto vandens tiekimas, slėgio svyravimai šildymo sistemoje, akumuliacinių rezervuarų buvimas ir vieta, pastatų ir statinių šilumos kaupimo talpa.
7.6 Centralizuotai kokybiškai ir kiekybiškai reguliuojant šilumos tiekimą karšto vandens tiekimo sistemose vartotojams, vandens temperatūra tiekimo vamzdyne turėtų būti:
uždaroms šilumos tiekimo sistemoms - ne žemesnė kaip 70 °C;
atviroms šilumos tiekimo sistemoms - ne žemesnė kaip 60 °C.
Taikant centrinį kokybinį ir kiekybinį šildymo, vėdinimo ir karšto vandens tiekimo kombinuotos apkrovos reguliavimą, vandens temperatūros grafiko lūžio taškas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose turi būti imamas esant lauko oro temperatūrai, atitinkančiai valdymo grafiko lūžio tašką. šildymo apkrovai.
7.7 Šilumos tiekimo sistemose, jei šilumos vartotojas šildymo ir vėdinimo sistemose turi atskirus prietaisus oro temperatūrai patalpose reguliuoti per imtuvus tekančio tinklo vandens kiekiu, turėtų būti taikomas centrinis kokybinis ir kiekybinis reguliavimas, papildytas grupiniu kiekybiniu reguliavimu. šilumos punktuose, siekiant sumažinti hidraulinių ir šiluminių režimų svyravimus konkrečiose ketvirtinėse (mikrorajonų) sistemose šilumos tiekimo kokybę ir stabilumą užtikrinančiose ribose.
7.8 Atskiriems vandens šildymo tinklams nuo vieno šilumos šaltinio iki įmonių ir gyvenamųjų rajonų leidžiama numatyti skirtingus aušinimo skysčio temperatūrų grafikus.
7.9 Visuomeniniuose ir gamybiniuose pastatuose, kuriuose galima sumažinti oro temperatūrą naktį ir ne darbo valandomis, turėtų būti numatytas temperatūros ar aušinimo skysčio srauto reguliavimas šilumos punktuose.
7.10 Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, kai jų nėra šildymo prietaisai termostatiniai vožtuvai turėtų būti aprūpinti automatiniu valdymu pagal temperatūros diagrama palaikyti vidutinę pastato vidaus oro temperatūrą.
7.11 Šilumos tiekimui į šilumos tinklus neleidžiama naudoti temperatūros reguliavimo grafikų.