Kaip tinkamai padaryti armatūros narvų jungtis. Perdengiantis armatūros sujungimas – ypatybės ir svarbūs punktai

Armatūros strypų persidengimo ilgis sujungimo (inkaravimo) metu nustatomas pagal sąlygas, kurioms esant armatūroje veikiančią jėgą turi sugerti armatūros sukibimo su betonu jėgos, veikiančios per visą inkaravimo ilgį, ir pasipriešinimo jėgos. armatūros strypų sujungimo. ACI 318-05 standartai tempimo armatūros tvirtinimui (apatinė armatūros eilutė juostiniai pamatai), o suspaudimui (viršutinė armatūros eilė) numatytas ne mažesnis kaip 30 cm strypų persidengimas [12.15.1 ir 12.16.1 punktai]. Tarptautinėje statybos kodeksus ah [IBC/IRC 2003 punktas R611.7.1.4] mažiausias strypų persidengimo ilgis yra 40 kartų didesnis už jungiamos armatūros strypų skersmenį. Nuorodų vadove " Reguliavimo reikalavimaiį statybos kokybę ir montavimo darbai"(Sankt Peterburgas, 2002) 3.2 skirsnyje A400 armatūrai nustatytas minimalus persidengimas yra 50 armatūros strypo skersmenų. Persidengimo dydis priklauso ir nuo klasės (betono markės): jei B15 (M200) klasės betonui minimalus persidengimas yra 50d (armatūros skersmenys), tai naudojant B20 (M250) klasės betoną, persidengimą galima sumažinti. iki 40d.B25 (M300) klasės betonui minimalus persidengimas yra 35d. jungiamosios detalės A-I ir A-II minimalus persidengimas yra 40 d. Skaičiuojant visada atsižvelgiama į mažiausią jungiamos armatūros strypų skersmenį. Tačiau rekomenduojamos apskaičiuotos persidengimo vertės, atsižvelgiant į armatūros skersmenį, betono klasę ir kitas sąlygas, gali būti žymiai didesnės nei minimalios priimtinos (2–3 ar daugiau kartų). Tikslesnes armatūros strypų persidengimo vertes tiesioginėms laisvosioms ir sujungtoms jungtims be suvirinimo galima rasti šiose lentelėse: Lentelė Nr. 50. Rekomenduojamos suspaudimo armatūros strypų sutapimo vertės pagal ACI 318-05 12.3 ir 12.16 skirsnių reikalavimus

*Skaičiavimus atliko metalo gaminių pramoninėms statyboms tiekėjas Dayton Superior (JAV). **Skaičiavimai pateikti JAV priimtinam armatūros skersmeniui („imperatoriniai“ dydžiai).

Pavyzdžiui, armatūrai, kurios skersmuo yra 12 mm, apskaičiuota persidengimo ilgio vertė esant didžiausiai eilės tempimo apkrovai pagal ACI 318-05 standartus yra 73 cm su laisva jungtimi ir 109 cm su pririšta jungtimi.

Betono stiprumo klasė
20 METU B25 B30 B35
Artimiausia betono markė
M250 M350 M400 M450
Strypų užlaidos ilgis, cm
21,5
28,5 24,5 22,5
35,5 30,5
36,5 33,5 29,5
34,5
44,5 39,5
44,5
49,5
78,5 54,5
76,5 69,5 61,5
99,5 85,5
97,5
115,5 98,5
135,5 123,5 109,5
Armatūros eilė su maksimalia tempimo apkrova Kitos armatūros eilės
Vardinis jungiamųjų detalių skersmuo Atstumas nuo centro = 2 armatūros skersmenys ar daugiau (laisva jungtis) Atstumas nuo centro iki centro yra mažesnis nei 2 armatūros skersmenys (pririšta jungtis)
Armatūros užlaidos kiekis, cm
13** (12)
19** (18)
29** (30)

*Skaičiavimus atliko pramoninės statybos komponentų tiekėjas DaytonSuperior (JAV).
**Skaičiavimai pateikti JAV priimtinam armatūros skersmeniui („imperatoriniai“ dydžiai).

Betono stiprumo klasė
A400 klasės jungiamųjų detalių skersmuo, mm 20 METU B25 B30 B35
Artimiausia betono markė
M250 M350 M400 M450
Strypų užlaidos ilgis, cm
28,5 24,5 22,5
32,5 26,5
47,5
44,5 39,5
66,5
59,5 52,5
85,5 74,5
81,5 81,5
104,5 89,5 89,5 72,5
118,5 101,5
132,5
151,5 118,5
189,5 162,5 148,5 131,5
201,5 180,5

*Skaičiavimus atliko metalo gaminių tiekėjos UAB „Inprom“ ir Rostovo valstybinio statybos universiteto (Rostovas prie Dono, 2010 m.) specialistai pagal projektavimo vadovo „Monolitinių gelžbetoninių pastatų elementų sutvirtinimas“ (Maskva, 2009).
Gretimų armatūros strypų jungtys turi būti išdėstytos ne mažesniu kaip 40 kartų jungiamos armatūros skersmeniu arba 1,5 karto už strypų persidengimo ilgį, bet ne mažiau kaip 61 cm Persidengimo zonoje turi būti įrengta papildoma skersinė armatūra.
Kryžminės armatūros strypų persidengimai sujungiami klampia atkaitinta viela, plastikiniais spaustukais [SNiP 3.03.01-87 2.102 punktas] arba plastikiniais spaustukais.

Sujungimas (inkaravimas) armatūra naudojant standartinį kabliuką arba skirtuką

Armatūros sujungimas naudojant standartinį kabliuką (armatūros galo lenkimas 180° kampu – A-II klasės armatūra) arba letena (armatūros galo lenkimas 90° kampu – A-III klasės armatūra [ 5.2 lentelė, Golyshev, 1990] naudojamas armatūros periodinio profilio sujungimui, visų pirma veikiantis įtempiant.Gnybtai ir kabliukai nerekomenduojami inkaruoti suspaustą armatūrą [SP 52-101-2003 8.3.19 punktas] Maksimalus lenkimo kampas neturi viršyti 180° Sulenktas armatūros elementas pagerina strypo sukibimą su betonu.

Schema Nr.24. Standartinis kabliukas ir žnyplė tempiamosios armatūros tvirtinimui

Armatūros sujungimo procesas, kurio metu vyksta nuolatinis armavimas, vadinamas sujungimu.

IN moderni statyba egzistuoja Skirtingi keliai jungiamųjų detalių jungtys:

  • mechaninis;
  • suvirinant;
  • persidengimas be suvirinimo.

Mechaninio sujungimo privalumai

Šis metodas yra pelningiausias ir atitinkamai dažniausiai naudojamas. Jei lygintume mechaninio armatūros sujungimo procesą su armatūros sujungimu, pagrindinis privalumas yra tai, kad nėra didelių medžiagų nuostolių. Persidengusios jungtys praranda tam tikrą armatūros kiekį (apie 27%).

Jei lygintume mechaninį armatūros sujungimą su sujungimu suvirinant, tai šiuo atveju laimi darbo greitis, kuris užima daug mažiau laiko. Be to, suvirinimą turėtų atlikti tik profesionalūs suvirintojai, kad būtų išvengta nekokybiškų darbų, kurie ateityje gali sukelti neigiamų pasekmių. Dėl to, jei atliekate mechaninį sujungimą, galite žymiai sutaupyti kvalifikuotų meistrų darbo užmokesčio.

Šis sujungimo būdas taip pat lemia gana tvirtą struktūrą. Taikant šį metodą galima gauti vienodai tvirtą ryšį įvairiomis oro sąlygomis ir bet kuriuo metų laiku.

Grįžti į turinį

Armatūros mechaninio sujungimo procesas

Pamatų sutvirtinimo standikliais schema: 1 – Darbinės armatūros tinklelis, 2 – Vertikali armatūra.

Norėdami prijungti armatūrą mechaniškai jums reikės atitinkamo įrankio – hidraulinio preso.

Medžiagos, kurių jums reikės:

  • presuota ir srieginė mova;
  • armatūros strypai.

Mechaninio sujungimo technologija yra gana paprasta ir yra tokia:

  • ant armatūros strypo uždedama plieninė mova;
  • jis užspaudžiamas hidrauliniu presu;
  • antram strypui procesas kartojamas dar kartą.

Dėl to mechaniniam ryšiui sukurti reikia labai mažai laiko. Vietoj jungiamųjų movų leidžiama naudoti storasienes plieniniai vamzdžiai arba movos, kurių centre yra pertvara, o tai labai supaprastina montavimą.

Galimas tvirtas mechaninis armatūros strypų sujungimas skirtingų skersmenų. Tai daroma dėl to, kad hidrauliniame prese yra keičiamų štampų.

Norėdami atlikti tokio tipo prijungimą, jums nereikia profesionalų pagalbos, beveik kiekvienas gali susidoroti su užduotimi. Tačiau yra vienas dalykas svarbi sąlyga: Darbą turi atlikti du žmonės iš karto.

Grįžti į turinį

Armatūros sujungimas suvirinant

Nepaisant mechaninio sujungimo populiarumo, jungiamoji armatūra suvirinant taip pat yra ne mažiau paklausi statybose. Yra keli lankinio suvirinimo būdai:

  • ilgos siūlės;
  • daugiasluoksnės siūlės nenaudojant kitų technologinių elementų;
  • su priverstiniu siūlės formavimu;
  • vieta.

Norėdami atlikti tokio tipo darbus, jums reikės šių įrankių:

  • suvirinimo aparatas;
  • elektros laikikliai;
  • skydai;
  • apsauginiai akiniai;
  • plaktukas, kaltas;
  • metaliniai šepečiai;
  • skimeris;
  • plieninė liniuotė;
  • svambalas, pažymėkite.

Pagrindinė darbo medžiaga yra armatūra.

Horizontaliems ir vertikaliems strypams sujungti naudojama suvirinimo armatūra su pailgintomis siūlėmis. Šio tipo sujungimas galimas su perdangomis arba persidengimais. Persidengimo jungtis atliekama pailgintomis siūlėmis, tačiau galima naudoti ir lanko taškus. Taip pat galima sujungti armatūrinius strypus su trumpais ir ilgais ratais arba dvipusėmis ir vienpusėmis siūlėmis.

Suvirintos jungtys tarp plokščių ir armatūros strypų gali būti trumpos arba ilgos. Tokiu atveju leidžiama perstumti pamušalus išilgai. Armatūros suvirinimas atliekamas naudojant įvairias šonines siūles.

Suvirinimo su dvipusėmis siūlėmis procese kartais atsiranda karštų išilginių įtrūkimų, kai antroji jungtis yra kitoje pusėje. Norint išvengti jų atsiradimo, būtina atidžiai parinkti elektrodų tipą ir griežtai laikytis suvirinimo technologinio režimo.

Išilginės suvirintos siūlės gali būti kelių eilių arba vieneilių, tai priklauso nuo sujungtų strypų skersmens. Lankinio suvirinimo srovė parenkama priklausomai nuo elektrodų tipo. Svarbu atsižvelgti į vieną sąlygą: suvirinant armatūrą, esančią vertikalioje padėtyje, reikalinga srovė yra 10-20% mažesnė nei strypų, esančių horizontalioje padėtyje.

Grįžti į turinį

Suvirinimas daugiasluoksnėmis siūlėmis

Kai yra aukštos kvalifikacijos suvirintojai arba kai darbų apimtys nedidelės, armatūrai sujungti dažnai naudojamas suvirinimas daugiasluoksnėmis siūlėmis nenaudojant formavimo elementų. Šis metodas labiausiai tinka vertikalios formos armatūrai sujungti. Nuožulniai kampai, jų kryptis, bukumas ir matmenys, pjovimo formos, tarpai tarp strypų yra standartiniai.

Armatūros suvirinimas daugiasluoksnėmis siūlėmis atliekamas naudojant vieną elektrodą. Suvirinimo siūlė pirmiausia uždedama vienoje griovelio pusėje, o po to per visą plotį kitoje. Suvirinant griovelį, būtina periodiškai išvalyti nusodintą metalą nuo šlako.

Šio tipo suvirinimo režimas nustatomas taip, kaip nurodyta elektrodų paso duomenyse. Šiuo atveju jie dažniausiai naudojami su kalcio fluorido danga.

Armatūra yra svarbi visų monolitinių konstrukcijų projektavimo dalis, nuo kurios priklauso ilgalaikė ir patikima konstrukcijos ateitis. Procesas apima rėmo sukūrimą iš metalinių strypų. Jis dedamas į klojinius ir užpildomas betonu. Norėdami sukurti šį rėmą, jie naudojasi mezgimu ar suvirinimu. Šiuo atveju teisingai apskaičiuotas armatūros persidengimas vaidina svarbų vaidmenį mezgant. Jei jo nepakanka, ryšys nebus pakankamai stiprus, ir tai turi įtakos eksploatacinės charakteristikos. Todėl svarbu išsiaiškinti, kokį persidengimą daryti mezgant.

Pagal statybos kodeksus ir taisykles (SNiP), ty 8.3.26 SP 52-101-2003, yra du pagrindiniai sutvirtinimo būdai. Jame teigiama, kad strypų sujungimas gali būti atliekamas naudojant šiuos sujungimo būdus:

  1. Armatūros strypų sujungimas be suvirinimo, persidengimas.
    • persidengimas naudojant dalis su lenkimais galuose (kilpos, kojelės, kabliukai); lygiems strypams naudojamos tik kilpos ir kabliukai;
    • sutampa su tiesiais periodinio profilio armatūros strypų galais;
    • sutampa su tiesiais armatūros strypų galais su skersinio tipo fiksacija.
  2. Mechaninis ir suvirintas sujungimas.
    • naudojant suvirinimo aparatą;
    • naudojant profesionalų mechaninį įrenginį.


Tai rodo SNiP reikalavimai betoninis pagrindas reikia sumontuoti bent du ištisinius rėmus iš armatūros. Jie gaminami tvirtinant strypus persidengiančius. Privataus būsto statybai panašus metodas naudojamas dažniausiai. Taip yra dėl to, kad jis yra prieinamas ir pigus. Net pradedantysis gali pradėti kurti rėmą, nes jums reikia pačių strypų ir minkštos mezgimo vielos. Nereikia būti suvirintoju ir turėti brangi įranga. Ir į pramoninės gamybos Labiausiai paplitęs metodas yra suvirinimas.

Pastaba! 8.3.27 punkte nurodyta, kad strypams, kurių darbinis skerspjūvis ne didesnis kaip 40 mm, naudojamos persidengiančios armatūros jungtys be suvirinimo. Didžiausios apkrovos vietos neturėtų būti perdengtos klijuojant ar suvirinant.

Strypų sutapimas suvirinant naudojamas tik su A400C ir armatūra. Tik šios klasės laikomos suvirinamomis. Tai taip pat turi įtakos produktų savikainai, kuri yra didesnė nei įprastai. Viena dažna klasė yra . Tačiau produktų sujungimas su jais yra nepriimtinas. Kai medžiaga įkaista, ji tampa mažiau patvari ir praranda atsparumą korozijai.

Vietose, kur yra armatūros sutapimas, suvirinimas draudžiamas, nepriklausomai nuo strypų klasės. Kodėl? Jei tikite svetimais šaltiniais, didelė tikimybė, kad ryšys nutrūks, jei jis bus veikiamas didelių apkrovų. Kalbant apie Rusijos taisykles, nuomonė yra tokia: sujungimui leidžiama naudoti elektrinį lankinį suvirinimą, jei skersmuo neviršija 25 mm.

Svarbu! Suvirinimo siūlės ilgis tiesiogiai priklauso nuo armatūros strypo klasės ir jo skersmens. Darbui naudojami elektrodai, kurių skerspjūvis yra nuo 4 iki 5 mm. GOST 14098 ir 10922 reglamentuoti reikalavimai nurodo, kad persidengimai gali būti padaryti suvirinant, kurių ilgis yra mažesnis nei 10 darbui naudojamų armatūros strypų skersmenų.

Prijungimo sutvirtinimas naudojant mezgimo metodą

Tai lengviausias būdas užtikrinti patikimas dizainas iš armatūros strypų. Šiam darbui naudojama populiariausia meškerių klasė A400 AIII. Perdengianti armatūros jungtis be suvirinimo atliekama naudojant rišamąją vielą. Norėdami tai padaryti, du strypai dedami vienas šalia kito ir keliose vietose surišami viela. Kaip minėta aukščiau, pagal SNiP yra 3 armatūros strypų tvirtinimo klampiais variantai. Tvirtinimas tiesiais periodinio profilio galais, fiksavimas tiesiais skersinio tipo galais, taip pat naudojant dalis su lenkimais galuose.

Visiškai neįmanoma sujungti armatūros strypų su persidengimu. Šioms jungtims keliama nemažai reikalavimų, kad jos netaptų visos konstrukcijos silpnąja vieta. Ir tai ne tik apie persidengimo ilgį, bet ir kitus taškus.

Svarbūs niuansai ir reikalavimai klampioms jungtims

Nors švaistiklio sujungimo su viela procesas yra paprastesnis nei sujungimas su suvirinimo aparatu, tačiau jo negalima pavadinti paprastu. Kaip ir bet kuris darbas, procesas reikalauja griežtai laikytis taisyklių ir rekomendacijų. Tik tada galime pasakyti, kad monolitinės konstrukcijos sutvirtinimas atliktas teisingai. Jungdami armatūrą su persidengimu mezgimo būdu, turėtumėte atkreipti dėmesį į šiuos parametrus:

  • strypo gaubto ilgis;
  • sujungimo taško vieta konstrukcijoje ir jos ypatybės;
  • kaip persidengimai išsidėstę vienas į kitą.

Minėjome, kad labiausiai sutampančios armatūros siūlės klojimas zonoje, kurioje daugiausia aukštas laipsnis apkrovos ir įtampos neleidžiamos. Šios zonos taip pat apima pastato kampus. Pasirodo, kad reikia teisingai apskaičiuoti jungtis. Jų vieta turėtų būti vietovėse gelžbetoninė konstrukcija, kur nėra apkrovos arba ji minimali. Ką daryti, jei techniškai neįmanoma įvykdyti šio reikalavimo? Šiuo atveju strypų persidengimo dydis priklauso nuo to, kiek skersmenų turi armatūra. Formulė yra tokia: jungties dydis lygus 90 naudojamų strypų skersmenų. Pavyzdžiui, jei naudojama Ø20 mm armatūra, tada persidengimo dydis didelės apkrovos srityje yra 1800 mm.

Tačiau techniniai standartai aiškiai reglamentuoja tokių jungčių matmenis. Persidengimas priklauso ne tik nuo strypų skersmens, bet ir nuo kitų kriterijų:

  • darbui naudojamos furnitūros klasė;
  • kokios markės betonas naudojamas betonui lieti;
  • kam naudojamas gelžbetoninis pagrindas?
  • taikomos apkrovos laipsnis.

Persidengimas skirtingomis sąlygomis

Taigi, koks yra armatūros sutapimas mezgant? Kokie tikslūs duomenys? Pradėkime nuo pavyzdžių. Pirmasis veiksnys, nuo kurio priklauso sutapimas, yra strypų skersmuo. Stebimas toks modelis: kuo didesnis naudojamos armatūros skersmuo, tuo didesnis persidengimas. Pavyzdžiui, jei naudojama 6 mm skersmens armatūra, rekomenduojamas persidengimas yra 250 mm. Tai nereiškia, kad strypams, kurių skerspjūvis yra 10 mm, jis bus toks pat. Paprastai naudojamas 30-40 kartų didesnis armatūros skerspjūvis.

25 skersmens armatūros sujungimo sijoje, naudojant rišimą, pavyzdys. Persidengimo dydis 40d=1000 mm.

Taigi, norėdami supaprastinti užduotį, naudojame specialią lentelę, kurioje parodyta, koks sutapimas naudojamas skirtingo skersmens strypams.

Naudotų jungiamųjų detalių skersmuo A400 (mm) Skersmenų skaičius Numatomas persidengimas (mm)
10 30 300
12 31,6 380
16 30 480
18 32,2 580
22 30,9 680
25 30,4 760
28 30,7 860
32 30 960
36 30,3 1090
40 38 1580

Turėdamas šiuos duomenis, kiekvienas gali tinkamai atlikti darbą. Tačiau yra kita lentelė, kurioje nurodomas sutapimas naudojant suslėgtą betoną. Tai priklauso nuo naudojamo betono klasės. Be to, kuo aukštesnė klasė, tuo mažesnis atstumas tarp armatūros jungčių.

B20 (M250) B25 (M350) B30 (M400) B35 (M450)
10 355 305 280 250
12 430 365 355 295
16 570 490 455 395
18 640 550 500 445
22 785 670 560 545
25 890 765 695 615
28 995 855 780 690
32 1140 975 890 790
36 1420 1220 1155 985

Kalbant apie įtempto betono zoną, priešingai nei suspaustoje zonoje, persidengimas bus dar didesnis. Kaip ir ankstesniu atveju, didėjant tirpalo prekės ženklui, ilgis mažėja.

Darbui naudojama A400 armatūros dalis (mm) Persidengimo ilgis, priklausomai nuo betono klasės (mm)
B20 (M250) B25 (M350) B30 (M400) B35 (M450)
10 475 410 370 330
12 570 490 445 395
16 760 650 595 525
18 855 730 745 590
22 1045 895 895 775
25 1185 1015 930 820
28 1325 1140 1140 920
32 1515 1300 1185 1050
36 1895 1625 1485 1315

Jei teisingai nustatysite persidengimą vienas kito atžvilgiu ir padarysite jį reikiamo ilgio, tada bazinis skeletas žymiai padidins stiprumą. Jungtys yra tolygiai paskirstytos visoje konstrukcijoje.

Pagal normas ir taisykles (SNiP), minimalus atstumas Tarp jungčių turėtų būti 61 cm. Kuo didesnis, tuo geriau. Neišlaikius šio atstumo, padidėja rizika, kad konstrukcija deformuosis esant didelėms apkrovoms ir eksploatacijos metu. Belieka laikytis rekomendacijų, kaip sukurti aukštos kokybės armatūrą.

Teisingai apskaičiuotas armatūros persidengimas rišimo metu turi įtakos galutinei konstrukcijos kokybei. Šio metodo patikimumą sunku nuginčyti, tačiau darbo procese yra tam tikrų niuansų, kurių nepaisant ryšio rezultatas gali pasirodyti trapus ir trumpalaikis. Tai taip pat gali turėti įtakos betono kietėjimo greičiui, todėl pagrindas tampa labai minkštas.

Kodėl mezgant būtina laikytis armatūros persidengimo standartų?

Liejant namo pamatus ar statant bet kokią kitą betoninę konstrukciją (koloną ar monolitinį blokelį), išlieka aktualus konstrukcijos tvirtumo ir ilgaamžiškumo klausimas. Jei laikomasi visų statybos taisyklių, papildomai metalinis karkasas labai sustiprins struktūrą ir padarys ją patvarią, o pagrindą nepakenks gamtinės sąlygos ir laikas.

Nesilaikant taisyklių, netrukus gali sugriūti namo pamatai, o tai ne tik atneš nuostolių didelis kiekis medžiagų, bet ir žmonių aukų. Taip yra dėl to, kad dėl neteisingai apskaičiuoto armatūros persidengimo kai kuriose vietose betonas nesukietėja, dėl to susilpnėja visa konstrukcija. Norint sukurti tvirtą ir patikimą rėmą, naudojami keli metodai, įskaitant mezgimą, kuriam būtina naudoti persidengimą.

Persidengimo dydis jungiant armatūrą pagal SNIP

2003 m. sanitariniai standartai ir taisyklės (sutrumpintai SNiP) aprašo visų tipų jungiamųjų detalių jungtis, kurios šiuo metu egzistuoja. Perdengiančios jungtys sukuriamos nenaudojant suvirinimo aparatų, tuo jos skiriasi nuo mechaninių (kurioms skirtos movos ir speciali įranga) ir suvirinti (tam atitinkamai reikalingas suvirinimo aparatas). Yra trys persidengiančių jungčių tipai:

  1. Strypai su kabliukais ir nagais (lenkimais) galuose.
  2. Strypai tiesiu galu (su suvirinimu arba montavimu armatūros sankirtoje).
  3. Strypai su tiesiais galais (profilis).

2003 metų sanitariniai standartai ir taisyklės rekomenduoja persidengti armatūrą, kurios skerspjūvis yra iki 40 mm. Savo ruožtu pasaulinis statybos normų analogas, būtent ACI 318-05, teigia, kad didžiausia leistina strypų skerspjūvio vertė yra 36 mm. Taip yra dėl to, kad trūksta įrodymų bazės dėl didesnio skersmens jungčių patikimumo, nes nebuvo atlikti jokie bandymai. Taip pat mezgimo metu verta palikti tam tikrą laisvą erdvę aplink persidengimą.

Reikia atsižvelgti į tai, kad minimalus atstumas, kurį reikia palikti rezervui, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai yra 25 mm. Tačiau jei pačios armatūros skerspjūvis yra didesnis nei 25 mm, tada marža turi būti skaičiuojama pagal skersmens žingsnį. Didžiausias atstumas tarp elementų yra 8 strypo sekcijos. Bet naudojant mezgimo vielą, atstumas sumažinamas iki 4 sekcijų.

Sutvirtinimo persidengimo lentelė

Armatūros įleidimo angos kiekis mm

Armatūrinio plieno skersmuo A400 Persidengimo suma
10 mm 300 mm
12 mm 380 mm
16 mm 480 mm
18 mm 580 mm
22 mm 680 mm
25 mm 760 mm
28 mm 860 mm
32 mm 960 mm
36 mm 1090 mm

Armatūra sutampa skirtingomis sąlygomis

Armatūros sujungimo vietas ir grotelių vietą turėtų nustatyti projektuotojas, o ne statytojai. Kadangi bendras projekto vaizdas, taip pat žinios apie apkrovos dydį skirtingos vietosžinomas tik jam. Priešingu atveju dizainas gali būti pažeistas.

Pavyzdžiui, sustiprinant koloną, reikia atlikti kelis iš esmės svarbius veiksmus:

  1. Išleidimo anga turi būti sulenkta kiek ilgiau nei armatūros skerspjūvis (16 mm skersmens – 20 mm).
  2. Būtina sulenkti armatūrą nekaitinant, bet naudojant specialiomis priemonėmis, kuris gali užtikrinti reikiamą lenkimo spindulį.
  3. Projekte turi būti nurodytas lenkimo spindulys ir jis turėtų būti akcentuojamas, nes vargu ar statytojai tai padarys be nurodymų.

Sunaudojimo normos armatūrai už persidengimą

Reikiamas armatūros strypų ilgis skiriasi pagal kelis kriterijus:

  1. Suspaudimo armatūrai reikalingas ilgis bus toks. Taigi, jungiamosioms detalėms, kurių skersmuo 6 mm - ilgis 20-22 cm; 8mm - ilgis 20-29cm; 10mm - ilgis 25-36cm; 12mm - ilgis 30-43cm; 14mm - ilgis 35-50cm.
  2. Tampai armatūrai reikalingas strypų persidengimo ilgis turi būti didesnis. Pavyzdžiui, 6 mm skersmens - ilgis 20-29 cm; 8mm - ilgis 27-38cm; 10mm - ilgis 33-48cm; 12mm - ilgis 40-57cm; 14mm - ilgis 46-67cm.

Kuo aukštesnė betono stiprumo klasė, tuo trumpesnis turi būti persidengimo strypų ilgis. Vienintelės išimtys yra 20, 28 ir 32 mm jungiamosios detalės. Esant betono stiprumo klasei B35, strypų ilgis turi būti atitinkamai 655, 920 ir 1050 mm.

Svarbūs niuansai ir reikalavimai klampioms jungtims

Armatūros prijungimo viela procesas atrodo daug lengvesnis nei suvirinimo parinktis arba presuotų jungčių ir specialių įtaisų naudojimas. Tačiau ji turi ir savų subtilybių bei niuansų. Reikia atsižvelgti į tai, kad neturėtumėte jungti armatūros padidintos apkrovos vietose (pavyzdžiui, pastatų kampuose). Be to, pageidautina, kad mezgimo vietoje nebūtų jokios apkrovos. Jei techniškai neįmanoma įvykdyti šio reikalavimo, turėtumėte naudoti paprastą formulę: Jungties dydis = 90 * Naudotų strypų skerspjūvis.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į pagrindinius parametrus:

  • strypo gaubto ilgis;
  • jungties vieta ir šios vietos ypatybės;
  • persidengimų vieta vienas kito atžvilgiu.

Tarp gretimų armatūros strypų sujungimo taškų turi būti atstumas, kurį galima apskaičiuoti pagal formulę: Atstumas = 1,5 * Persidengimo ilgis, bet gauta vertė turi būti ne mažesnė kaip 61 cm.

Taip pat nepamirškite, kad tokių jungčių matmenis reglamentuoja techniniai standartai ir persidengimas priklauso ne tiek nuo armatūros skerspjūvio, kiek nuo:

  • betono, naudojamo lieti, markė;
  • ryšių naudojimo tikslai;
  • eksploatuojamų jungiamųjų detalių klasė;
  • apkrova, veikiama pagrindo.

SNiP pateikti faktai, formulės ir skaičiai suteikia idėją, kaip tiksliai megzti armatūrą, kad būtų sukurtas tvirtas ir patikimas rėmas. Savininkams reikia šių žinių vasarnamiai kurie nori ką nors pastatyti patys.

Vykdant veiklą, susijusią su betoninių konstrukcijų armavimu, atsiranda būtinybė tarpusavyje sujungti armatūros strypus. Atliekant darbus, reikia žinoti, kas yra armatūros persidengimas, kiek skersmenų pagal SNiP yra strypų persidengimo dydis. Pamato arba sustiprinto diržo stiprumas priklauso nuo teisingai parinkto persidengimo ilgio, kuriame atsižvelgiama į armatūros skerspjūvio plotą. Teisingai atliktas gelžbetoninių elementų skaičiavimas, atsižvelgiant į sujungimo tipą, užtikrina statybos projektų ilgaamžiškumą ir tvirtumą.

Jungčių tarp armuojančių elementų tipai

Nori susitvarkyti galimi variantai sujungdami armatūros strypus, daugelis meistrų kreipiasi į esamus reikalavimus norminius dokumentus. Juk sėkmingai atlikta jungtis užtikrina reikiamą gniuždymo ir tempimo stiprio ribą. Kai kurie kūrėjai bando rasti atsakymą pagal SNiP 2 01. Kiti studijuoja statybos kodeksus ir reglamentus, numerius 52-101-2003, kuriuose pateikiamos rekomendacijos dėl konstrukcijų, pagamintų iš gelžbetonio, sutvirtintų neįtempto plieno armatūra, projektavimo.

Pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus, neįtemptiems elementams sutvirtinti naudojama plieninė armatūra, priešingai nei įtemptos konstrukcijos, kur armatūrai naudojami K7 ir aukštesnių klasių armavimo lynai. Pakalbėkime apie armatūros strypų tvirtinimo būdus.

Dabartiniai statybos kodeksai ir taisyklės (SNiP) išsamiai aprašo armatūros tvirtinimą visais šiuo metu egzistuojančiais metodais.

Galimos šios parinktys:

  • persidengiantis megztų strypų sujungimas be suvirinimo. Tvirtinimas atliekamas naudojant papildomus lenktus plieninius strypus, kurie pakartoja armatūros jungties konfigūraciją. Pagal SNiP leidžiama sutapti tiesius strypus su skersiniu elementų tvirtinimu, naudojant rišamąją vielą arba specialius spaustukus.

Armatūros persidengimas mezgant priklauso nuo strypų skersmens. Privataus būsto statyboje plačiai naudojamos betoninės konstrukcijos iš megztų strypų. Kūrėją vilioja technologijos paprastumas, paprastas prijungimas ir protinga statybinių medžiagų kaina;

  • armatūros strypų tvirtinimas naudojant buitinę elektrinio suvirinimo įrangą ir profesionalius mazgus. Armatūros prijungimo naudojant suvirinimo įrenginius technologija turi tam tikrų apribojimų. Galų gale, suvirinimo zonoje atsiranda didelių vidinių įtempių, kurios neigiamai veikia armatūros narvų stiprumo charakteristikas.

Armatūrinius strypus galima perdengti naudojant elektrinį suvirinimą, naudojant tam tikrų prekių ženklų armatūrą, pavyzdžiui, A400C. Plieninės armatūros suvirinimo technologija daugiausia naudojama pramoninės statybos srityje.

Statybos kodeksuose ir reglamentuose yra nurodymai, kaip betono masę reikia sutvirtinti bent dviem vientiso armatūros kontūrais. Norint įgyvendinti šį reikalavimą, prie lubų prijungiami plieniniai strypai. SNiP leidžia naudoti strypus įvairių skersmenų. Kuriame maksimalus dydis strypo skerspjūvis neturi viršyti 4 cm.. SNiP draudžia persidengti strypus, naudojant rišamąją vielą ir suvirinimą tose vietose, kur yra didelė apkrova, esanti išilgai arba skersai ašies.

Tai mechaninės ir suvirintos sandūrinės jungtys, taip pat persidengimo jungtys, pagamintos be suvirinimo

Armatūros strypų tvirtinimas elektriniu suvirinimu

Sujungimo armatūra naudojant elektrinis suvirinimas naudojami pramoninės ir specialiosios statybos srityse. Jungiant naudojant elektrinį suvirinimą, svarbu pasiekti minimalų atstumą tarp strypų ir pritvirtinti elementus be tarpo. Padidėjusi jungties zonos apkrova, ištempta nuo veikimo, pasiekiama naudojant armatūros strypus, pažymėtus A400C arba A500C.

Profesionalūs statybininkai atkreipia dėmesį į šiuos dalykus:

  • Suvirintoms jungtims neleistina naudoti įprastą armatūrą, pažymėtą A400. Dėl šildymo žymiai sumažėja stiprumas ir padidėja jautrumas korozijai;
  • padidėjusi strypų vientisumo pažeidimo tikimybė esant didelėms apkrovoms. Dabartinės taisyklės leidžia naudoti elektrinį lankinį suvirinimą armatūrai, kurios skersmuo iki 25 mm, tvirtinti;
  • suvirinimo siūlės ilgis ir naudojamų strypų klasė yra tarpusavyje susiję. Norminio dokumento lentelėje yra visa reikalinga informacija apie strypų tvirtinimą naudojant elektrinį lankinį suvirinimą.

Norminis dokumentas leidžia atliekant suvirinimo darbus naudoti 0,4-0,5 cm skersmens elektrodus ir reguliuojamas persidengimo dydis, viršijantis dešimt naudojamų strypų skersmenų.


Draudžiama armatūrą jungti tose vietose, kur strypai veikia didžiausią įtampą, ir vietose, kur jiems taikoma (koncentruota) apkrova.

Perdengianti armatūros jungtis be suvirinimo montuojant šarvuotą diržą

Naudojant statyboje populiarius strypus, pažymėtus A400 AIII, lengva perdengti armatūrą naudojant atkaitintą mezgimo vielą.

  • sujungimas su tiesių armatūros strypų galų persidengimu;
  • sutampančių strypų tvirtinimas naudojant papildomi elementai stiprinimas;
  • rišimo strypai, kurių galai išlenkti savotiškų kilpų ar kabliukų pavidalu.

Naudojant mezgimo vielą, galima sujungti armatūrą su profilio sekcija, kurios skersmuo iki 4 cm.Persidengimo kiekis didėja proporcingai kintant strypų skersmeniui. Meškerykočių persidengimo dydis padidėja nuo 25 cm (0,6 cm skersmens meškerėms) iki 158 cm (4 cm skersmens meškerėms). Persidengimo dydis pagal standartą turėtų viršyti strypų skersmenį 35-50 kartų. SNiP leidžia naudoti sraigtines movas kartu su mezgimo viela.


Atstumas tarp armatūros strypų, kurie sutampa horizontalia ir vertikalia kryptimi, turi būti 25 mm ir daugiau

Armatūros jungčių norminių dokumentų reikalavimai

Sujungiant strypus naudojant mezgimo metodą, svarbu atsižvelgti į keletą veiksnių:

  • santykinis armatūros išdėstymas erdviniame rėme;
  • zonų, kurios persidengia viena kitos atžvilgiu, išdėstymo ypatybės;
  • persidengimo sekcijos ilgis, nustatomas pagal strypo skerspjūvį ir betono klasę.

Nustatant sekciją su persidengiančiais strypais didžiausios apkrovos zonoje, persidengimo dydis turi būti padidintas iki 90 kartų jungiamų strypų skersmens. Statybos taisyklės aiškiai nurodo jungčių plotų matmenis.

Jungties ilgį įtakoja ne tik skerspjūvio skersmuo, bet ir šie taškai:

  • efektyvios apkrovos dydis;
  • naudoto betono mišinio prekės ženklas;
  • naudojamos plieno armatūros klasė;
  • užpakalinių jungčių išdėstymas erdviniame rėme;
  • gelžbetonio gaminių paskirtis ir apimtis.

Reikėtų pažymėti, kad persidengimo kiekis mažėja didėjant naudojamo betono rūšiai.


Tais atvejais, kai naudojama rišimo viela, dažnai imamas atstumas tarp strypų lygus nuliui, nes šioje situacijoje tai priklauso tik nuo profilio iškyšų aukščio

Panagrinėkime A400 klasės armatūros, kurios skersmuo 25 mm, persidengimo, kuris užima gniuždymo apkrovas, pokytį:

  • M250 betono strypai tvirtinami ne didesniu kaip 890 mm persidengimu;
  • armavimo tinklelio betonavimas M350 skiediniu leidžia sumažinti persidengimą iki 765 mm;
  • kai naudojamo betono klasė padidėja iki M400, strypų persidengimas sumažėja iki 695 mm;
  • Armatūros rėmo užpildymas betono skiediniu M450 leidžia sumažinti persidengimą iki 615 mm.

Siekiant sustiprinti armatūros narvelio įtempimo zoną, nurodytos armatūros persidengimas padidinamas ir yra toks:

  • 1185 mm M200 betonui;
  • 1015 mm betonui M350;
  • 930 mm M400 betonui;
  • 820 mm M450 betonui.

Vykdant veiklą, susijusią su armavimu, svarbu teisingai išdėstyti persidengimo vietas ir atsižvelgti į statybos normų ir reglamentų reikalavimus.

  • tolygiai paskirstyti jungtis visame armatūros rėme;
  • išlaikyti ne mažesnį kaip 610 mm atstumą tarp jungčių;
  • atsižvelgti į betono skiedinio markę ir armatūros strypų skerspjūvį.

Statybos normų reikalavimų laikymasis garantuoja betoninių konstrukcijų, sutvirtintų armuojančiu karkasu, tvirtumą ir patikimumą. Išsamiai išnagrinėjus SNiP rekomendacijas, nesunku savarankiškai pasirinkti reikiamą armatūros persidengimo kiekį, atsižvelgiant į dizaino elementai gelžbetonio gaminys. Profesionalių statybininkų rekomendacijos padės išvengti klaidų.