Kokius duomenis gamintojas taiko DDS. Vožtuvo nustatymo slėgis nustatomas pagal darbinį slėgį inde, aparate ar vamzdyne, remiantis patvirtintais technologiniais reglamentais Apsauginio vožtuvo kalibravimas I.

Bilietas Nr.8

Saugaus darbų atlikimo reikalavimai atliekant hidraulinės valdymo sistemos hidraulinius bandymus VNK.

1. Hidraulinis bandymas skirtas indo elementų stiprumui ir jungčių sandarumui patikrinti. Laivai turi būti pateikti hidrauliniam bandymui su ant jų sumontuota armatūra.

4.2. Hidrauliniai indų bandymai atliekami tik tuo atveju, jei išorinių ir vidinių tyrimų rezultatai yra patenkinami.

4.3. Užpildykite indą vandeniu. Pildant indą vandeniu, oras turi būti visiškai pašalintas. Hidrauliniams indų bandymams reikia naudoti vandenį, kurio temperatūra ne žemesnė kaip +5ºС ir ne aukštesnė kaip + 40ºС, jei technines sąlygas nenurodoma jokia konkreti temperatūros vertė, kuri neleidžiama, jei yra išvengta trapių lūžių. Temperatūros skirtumas tarp indo sienelės ir aplinkinio oro bandymo metu neturėtų sukelti drėgmės kondensacijos ant indo sienelių paviršiaus. Suderinus su indo projektuotoju, vietoj vandens galima naudoti kitą skystį.

4.5. Slėgis inde turėtų būti didinamas palaipsniui. Slėgio kilimo greitis turi būti nurodytas montavimo ir naudojimo instrukcijose.

Naudojimas suspaustas oras ar kitomis dujomis neleidžiama kelti slėgio.

Bandymo slėgis turi būti stebimas dviem manometrais, iš kurių vienas turi būti sumontuotas viršutiniame indo dangtyje (apačioje). Abu manometrai turi būti to paties tipo, matavimo ribinės vertės, tos pačios tikslumo klasės ir padalijimo vertės.

4.6. Indą 5 minutes palaikykite bandomuoju slėgiu, nebent gamintojas nurodė kitaip.

4.7. Sumažinkite slėgį iki projektinės (leistinos) vertės ir apžiūrėkite išorinį indo paviršių, visas jo nuimamas ir suvirintas jungtis.

Bandymo metu neleidžiama bakstelėti korpuso sienelių, suvirintų ir nuimamų indo jungčių.

4.8. Laikoma, kad indas išlaikė hidraulinį bandymą, jei nenustatoma:

Nesandarumas, įtrūkimai, prakaito plyšimai suvirintose jungtyse ir netauriajame metale;



Nuotėkis nuimamose jungtyse;

Matomos liekamosios deformacijos, slėgio kritimas ant manometro.

4.9. Indas ir jo elementai, kuriuose bandymo metu nustatomi defektai, juos pašalinus, pakartotinai tikrinami hidrauliniu slėgiu.

Tais atvejais, kai hidraulinis bandymas negalimas, jį leidžiama pakeisti pneumatiniu (oru arba inertinių dujų) bandymu. Šio tipo bandymas leidžiamas, jei jis kontroliuojamas akustinės emisijos metodu (arba kitu metodu, patvirtintu Rusijos valstybinės kasybos ir techninės priežiūros tarnybos).

Pneumatinio bandymo metu imamasi atsargumo priemonių: pripildymo vamzdyno vožtuvas iš slėgio šaltinio ir manometrai išnešami už patalpos, kurioje yra bandomasis indas, o žmonės išvežami į saugią vietą atliekant bandomojo slėgio bandymą. laivas.

SPPK kalibravimo dažnis.

Kartu su technine indų apžiūra turi būti kalibruojami apsauginiai vožtuvai (ne rečiau kaip kartą per 2 metus). Apsauginių vožtuvų skaičius, jų dydžiai ir talpa turi būti parenkami pagal skaičiavimus, kad slėgis viršytų perteklinis slėgis daugiau nei 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) indams, kurių slėgis iki 0,3 MPa (3 kgf/cm2), 15 % - indams, kurių slėgis nuo 0,3 iki 6,0 MPa (nuo 3 iki 60 kgf/cm2) ir 10% - indams, kurių slėgis didesnis nei 6,0 MPa (60 kgf / cm2). Apsauginių vožtuvų kalibravimo slėgis nustatomas pagal leistiną slėgį inde.

Kokiu slėgiu kalibruojamas SPPK?.

Apsauginių vožtuvų skaičius, jų dydžiai ir talpa turi būti parinkti pagal skaičiavimus taip, kad laivas indams, kurių slėgis iki 0,3 MPa (3 kgf/cm2), nebuvo sukurtas slėgis, viršijantis projektą vienu daugiau nei 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2), indams, kurių slėgis nuo 0,3 iki 6,0 MPa (nuo 3 iki 3 kgf/cm2) – 15 %. 60 kgf / cm2) ir 10% - indams, kurių slėgis didesnis nei 6,0 MPa (60 kgf / cm2).

Kai veikia apsauginiai vožtuvai, slėgis inde gali būti viršytas ne daugiau kaip 25% darbinio slėgio, jei šis perteklius yra numatytas konstrukcijoje ir nurodytas laivo pase.

Laivo paruošimo patikrinimui tvarka.

Už gerą būklę ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo privalo užtikrinti laivo paruošimą techninei apžiūrai ir joje dalyvauti.

2.1. Darbai laivo viduje turi būti atliekami pagal darbo leidimą.

2.2. Prieš vidinę apžiūrą ir hidraulinius bandymus atlikite šiuos veiksmus

dabartiniai darbai:

Sustabdykite laivą;

Kietas (šiltas);

Laisvas nuo jį užpildančios aplinkos;

Atjunkite kištukus nuo visų vamzdynų, jungiančių indą su slėgio šaltiniu ar kitais indais;

Garinti gyvais garais, kol angliavandenilių kiekis bus mažesnis nei 300 mg/m 3, o deguonies kiekis bus mažesnis nei 20 tūrio proc.;

Išvalykite indą iki metalo.

Laivai, dirbantys su 1 ir 2 pavojingumo klasių pavojingomis medžiagomis pagal GOST 12.1.007, prieš pradedant bet kokius darbus viduje, taip pat prieš atliekant vidinę apžiūrą, turi būti privalomai apdoroti (neutralizuoti, degazuoti) pagal darbų atlikimo saugos instrukcijas. patvirtino vyriausiasis inžinierius.

Pamušalas, izoliacija ir kitos apsaugos nuo korozijos formos turi būti iš dalies arba visiškai pašalintos, jei yra ženklų, rodančių medžiagos defektų galimybę. jėgos elementai indo konstrukcijos (pamušalo nesandarumas, pamušalo skylės, šlapios izoliacijos pėdsakai ir kt.). Elektrinis šildymas ir laivo pavara turi būti išjungti;

Pašalinkite įtaisus, kurie trukdo atlikti išorinę ir vidinę indų apžiūrą (ritės, maišytuvai, apvalkalai, plokštės ir kt.).

Galimybė nuimti suvirintus įrenginius ir po to juos sumontuoti turi būti nurodyta techninėje dokumentacijoje ir „Montavimo ir montavimo instrukcijose“. saugus veikimas» augalas-

gamintojas;

Laivuose, kurių aukštis didesnis nei 2 m, turi būti reikalinga įranga, užtikrinantis saugų priėjimą prie visų laivo dalių.

4.Kokiais atvejais tarp SRD ir PPK leidžiama montuoti uždaromuosius vožtuvus.

Apkaustai priešais (už) saugos įtaisą gali būti montuojami su sąlyga, kad du saugos įtaisai ir blokavimas, pašalinant galimybę vienu metu išjungti. Tokiu atveju kiekvienas iš jų turi turėti numatytą pajėgumą 5.5.9 punktas Taisyklės

Įrengiant prieš (už) saugos įtaisų ir jungiamųjų detalių grupę, blokavimas turi būti atliekamas taip, kad esant bet kokiai projekte numatytai vožtuvo išjungimo galimybei, likę įjungti saugos įtaisai turėtų bendrą pajėgumas, numatytas Taisyklių 5.5.9 punkte.

5. Kokius duomenis gamintojas taiko DDS? ,

Kokius duomenis gamintojas taiko DDS.

Gamintojas DDS pateikia šiuos duomenis:

Gamintojo pavadinimas;

Laivo pavadinimas;

Projektavimas, bandymas ir darbinis slėgis;

Darbinė temperatūra;

Masė ir tūris;

Pagaminimo data.

3.1 pav. - Gamintojo duomenys

Klausimas:
Gerbiami ekspertai, prašau paaiškinti, kokiais konkrečiais norminiais ir techniniais dokumentais turime vadovautis bandydami (kalibruodami) apsauginius vožtuvus, nes „Produkto vamzdynų projektavimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse (patvirtintos Valstybinės kasybos nutarimu). ir Rusijos Federacijos techninės priežiūros 2003 m. birželio 10 d. N 80) punktas. pramoninė sauga", t.y. išsamus atsakymas šiuo klausimu nepateiktas. Ir antras klausimas, ar mes turime teisę vadovautis IPKM-2005 "Naftos perdirbimo gamyklų apsauginių vožtuvų, membraninių saugos įtaisų eksploatavimo, tikrinimo ir remonto tvarka ir Rusijos pramonės ir energetikos ministerijos naftos chemijos įmonės“, susitarė su „Rostechnadzor Russia“, kad nustatytų PPC peržiūros dažnumą.
Pagarbiai, Makarovas E.

Atsakymas:
Sveiki. Kalibravimas atliekamas gamyklos pagrindu

Naudojimo vadovai (instrukcijos).

Taip pat taikomas PB 03-583-03 membraniniams įrenginiams.

Panašių PB naftos ir dujų pramonėje nėra. Galima naudoti Jūsų nurodytas „Veiklos procedūras...“, jei tai taikoma naftos ir dujų pramonei.

Apsauginis vožtuvas (toliau – PC) pirmiausia yra vamzdyno jungtis tiesioginis veiksmas(taip pat yra kompiuteriai, valdomi pilotiniais arba impulsiniais vožtuvais), skirti avariniam terpės apėjimui (išleidimui), kai slėgis vamzdyne viršija iš anksto nustatytą slėgį. Atleidus perteklinį slėgį, kompiuteris turi hermetiškai užsidaryti ir taip sustabdyti tolesnį terpės išleidimą.

Šiose instrukcijose vartojami 2 terminai:

1. Nustatomasis slėgis (toliau – Рн) – tai yra didžiausia perteklinis slėgis vožtuvo įleidimo angoje (po rite), kai vožtuvas uždaromas ir užsandarinamas. Viršijus pH, vožtuvas turi atsidaryti tiek, kad užtikrintų reikiamą terpės srautą slėgiui vamzdyne ar inde sumažinti.

2. Atidarymo paleidimo slėgis (toliau – Рн.о.) yra slėgis, kuriam esant pramoniniu žargonu atsiranda vadinamasis „pop“, t. y. slėgis, kuriam esant vožtuvo ritė atsidaro tam tikru kiekiu, išleidžia dalį slėgio ir vėl užsidaro. „Medvilnė“ yra aiškiai atskiriama dujinėse terpėse; skystoje terpėje ši sąvoka apibrėžiama labai sunkiai.

Nustatymai ir funkcionalumas turi būti tikrinami ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius pagal GOST 12.2.085 „Slėginiai indai. Vožtuvai yra saugos saugos reikalavimai.

Slėgio pH galima patikrinti tik vadinamuoju "visas sunaudojamas» stovai, t.y. tokie, kurie slėgio ir srauto požiūriu atkartoja vamzdžio (indo) veikimo parametrus. Atsižvelgiant į objektų, ant kurių montuojami kompiuteriai, įvairovę, net ir vienoje įmonėje tokio skaičiaus stendų turėti neįmanoma.

Todėl tikrinant ir konfigūruojant kompiuterį naudojamas slėgio pH nustatymas. O. Remiantis daugybe eksperimentų per ilgametę praktiką, buvo nustatyta, kad Rn. O. turi būti didesnis už pH ne daugiau kaip 5-7% (10% Vakarų standartuose).

Vožtuvų funkcionalumo ir slėgio pH tikrinimas. O. vykusioje "be išlaidų" stovi, tipiškas atstovas kuris yra projektavimo biuro pagamintas stendas apsauginiams vožtuvams SI-TPA-200-64 tikrinti ir reguliuoti. vamzdynų jungiamosios detalės ir specialūs darbai“.

Stovas apsauginiams vožtuvams SI-TPA-200-64 tikrinti ir reguliuoti užtikrina šiuos pneumatinius bandymus (terpės – oro, azoto, anglies dioksidas, kitos nedegios dujos):

- sėdynės ir korpuso jungties sandarumo bandymai;

- lizdo ir ritės poros sandarumo bandymai (sandarumas vožtuve);

- veikimo testai (eksploatavimo testai);

- atsako slėgio nustatymai.

Galima pagaminti stovą su vandens testavimu.

Stovas leidžia išbandyti vamzdynų jungiamąsias detales su flanšinio tipo jungtimi (srieginė jungtis kaip pasirinktis)

maksimalus skersmuo 200. Didžiausias bandymo slėgis priklauso nuo slėgio reguliatoriaus, tiekiamo kaip valdymo skydelio, tipo, bazinė įranga valdymo pultas – reguliatorius nuo 0 iki 1,6 MPa. Vožtuvų su jungtimi bandymas atliekamas naudojant adapterį (į pristatymo komplektą neįeina).

Bandymo slėgio šaltinis į pristatymo komplektą neįeina.

Galima įrengti slėgio šaltinį pagal Techninės specifikacijos klientas.

Bandymo stendas SI-TPA-200-64 išlaikė UkrSEPRO sertifikatą, tiekiama su naudojimo instrukcija ir pasu.

Apsauginių vožtuvų reguliavimas (nustatymas), kad jie veiktų esant tam tikram slėgiui:

Prieš montavimą. Po kapitalinio remonto, jei apsauginiai vožtuvai ar jų kapitalinė renovacija(pilnas išmontavimas, sandarinimo paviršių grioveliai, važiuoklės dalių keitimas ir kt.), jei keičiama spyruoklė. Periodinio patikrinimo metu. Po to avarinės situacijos dėl kompiuterio gedimo.

Vožtuvų paleidimą reguliavimo metu lemia staigus spragtelėjimas kartu su išstumiamos terpės triukšmu, stebimu, kai ritė nuplėšiama nuo lizdo. Visų tipų asmeniniams kompiuteriams veikimas kontroliuojamas slėgio kritimo manometro pradžioje.

Prieš pradedant kompiuterinio nustatymo (tikrinimo) darbus, būtina instruktuoti pamainos ir reguliavimo personalą, dalyvaujantį vožtuvų reguliavimo darbuose.

Personalas turi būti gerai informuotas dizaino elementai Kompiuteriai turi būti koreguojami ir jų naudojimo instrukcijose nurodyti reikalavimai.

BENDRA APSAUGINIŲ VOŽTUVŲ TIKRINIMO TVARKA.

Ant stovo sumontuokite flanšą, kurio tipas atitinka bandomojo kompiuterio flanšo tipą.Įdėkite reikiamą tarpiklį. Sumontuokite vožtuvą ant stovo flanšo. Priveržkite stovo varžtą, kol kompiuteris visiškai užsifiksuos spaustukuose. Sukurkite didžiausią galimą priešslėgio jėgą ant kompiuterio ritės. Užblokuokite terpės patekimą po vožtuvo rite, naudodami uždarymo įtaisą. Tiekkite terpę į valdymo skydelį ir nustatykite reikiamą atsako slėgį (atidarymo pradžią) valdymo skydelio išleidimo angoje. Atidarykite išjungimo įtaisą ir tiekite bandymo terpę po kompiuterio rite. Sumažinkite priešslėgį, kol įsijungs vožtuvas. Užblokuokite prieigą prie laikmenos, esančios kompiuterio ritėje. Pakartotinai tiekkite terpę po kompiuterio rite – vožtuvas turi veikti reikiamu slėgiu. Pakartokite 10 ir 11 veiksmus bent 3 kartus. Jei neįmanoma tinkamai sureguliuoti kompiuterio, grąžinkite vožtuvą į RMC, kad būtų galima papildomai šlifuoti lizdą ir (arba) ritę. Jei patvirtinamas kompiuterio funkcionalumas, nuimkite kompiuterį nuo stovo, prieš tai išjungę terpės tiekimą po rite ir į valdymo skydelį. Užpildykite kompiuterio eksploatacinę dokumentaciją ir stendo darbo žurnalą. Užsandarinkite kompiuterį ir priešslėgio reguliavimo mechanizmus. Išjunkite stovą. Vandenį (kondensatą) išleiskite iš stovo ertmių, sausai nušluostykite ir patepkite apsauginiu tepalu. Užtikrinkite, kad stovas būtų apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės iki kito naudojimo.

SVIRTIES SVORIO VOŽTUVIŲ REGULIAVIMO SAVYBĖS.

Tiesioginio veikimo svirties apkrovos vožtuvai reguliuojami tokia seka:

1. Vožtuvų svirčių svarmenys perkeliami į kraštutinę padėtį.

3. Vieno iš vožtuvų esantis svoris lėtai judinamas korpuso link, kol vožtuvas suaktyvinamas.

4. Uždarius vožtuvą svarelio padėtis fiksuojama fiksavimo varžtu.

5. Slėgis vėl pakyla ir patikrinama slėgio vertė, kuriai esant vožtuvas veikia. Jei jis skiriasi nuo reikalingo, sureguliuojama svorio padėtis ant svirties ir dar kartą patikrinamas vožtuvo veikimas.

6. Pabaigus reguliavimą, svorio padėtis ant svirties galutinai fiksuojama fiksavimo varžtu. Siekiant išvengti nekontroliuojamo krovinio judėjimo, varžtas užsandarinamas.

7. Jei apkrovos sukuriamas priešslėgis yra nepakankamas, ant reguliuojamo kompiuterio svirties uždedamas papildomas svoris ir reguliavimas kartojamas ta pačia seka.

TIESIOGINIO VEIKIMO APSAUGINIŲ VOŽTUVŲ REGULIAVIMO SAVYBĖS.

1. Nuimkite apsauginį dangtelį ir kiek įmanoma priveržkite reguliavimo varžtą („į apačią“).

2. Slėgis ant stendo manometro nustatomas 10 % didesnis už apskaičiuotą (leistiną) slėgį.

3. Sukant reguliavimo įvorę prieš laikrodžio rodyklę, spyruoklės suspaudimas sumažinamas iki padėties, kurioje veiks vožtuvas.

4. Slėgis vėl pakyla ir patikrinama vertė, kuriai esant vožtuvas veikia. Jei jis skiriasi nuo reikalaujamo, tada sureguliuojamas spyruoklės suspaudimas ir pakartotinai patikrinamas vožtuvo veikimas. Tuo pačiu metu stebimas slėgis, kuriam esant vožtuvas užsidaro. Skirtumas tarp paleidimo slėgio ir uždarymo slėgio turi būti ne didesnis kaip 0,3 MPa (3,0 kgf/cm2). Jei ši vertė didesnė ar mažesnė, reikia pakoreguoti reguliavimo įvorės padėtį.

Už tai:

TKZ vožtuvams atsukite fiksavimo varžtą, esantį virš dangčio, ir pasukite sklendės įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte kritimą, arba pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte kritimą;

PPK ir SPPK vožtuvams slėgio skirtumas tarp paleidimo ir uždarymo slėgių gali būti reguliuojamas keičiant viršutinės reguliavimo įvorės padėtį, į kurią patenkama per korpuso šoniniame paviršiuje esančią kamščiu uždarytą angą.

5. Užbaigus reguliavimą, reguliavimo varžto padėtis užfiksuojama fiksavimo veržle. Siekiant išvengti neleistinų spyruoklės įtempimo pokyčių, ant vožtuvo yra sumontuotas apsauginis dangtelis, dengiantis reguliavimo įvorę ir svirties galą. Varžtai, laikantys apsauginį dangtelį, yra sandarūs.

ELEKTRINĖSE NAUDOJAMŲ IMPULSŲ SAUGOS ĮRENGINIŲ SU IMPULSINIAIS VOŽTUVAIS REGULIAVIMO SAVYBĖS.

Karštų darbų siurblinėse ir rezervuaruose taisyklės.

Karšti darbai technologinėse siurblinėse, kompresorinėse ir kitose gamybinėse patalpose:

1. O.r. gamybinėse patalpose pradėti pradėti tik tada, kai ore nėra sprogstamųjų medžiagų arba jų koncentracija ne didesnė už didžiausią leistiną koncentraciją.

2. Prieš prasidedant o.r. technologinėse siurblinėse ir kompresorinėse stotyse būtina:

Sustabdyti siurblius ir kompresorius;

Uždarykite vožtuvus ir įdėkite kamščius prie įėjimo ir išleidimo angos;

Atlaisvinkite vamzdynus nuo produktų likučių ir sumažinkite slėgį iki atmosferos;

Remontuojamas technologines komunikacijas nupūsti gyvu garu;

Atlikti dujų analizę;

Jei reikia, kruopščiai išvalykite ir nuplaukite vandeniu kanalizacijos padėklus ir latakus, užsandarinkite šulinių liukus.

3. Per O.R. Būtina užtikrinti nuolatinį patalpos vėdinimą ir nustatyti oro aplinkos būklės kontrolę.

4. Padidėjus sprogstamųjų ir gaisrui pavojingų medžiagų kiekiui kenksmingų medžiagų ore, o.r. turi būti nedelsiant sustabdytas.

5. Tranšėjos, padėklai ir kiti įrenginiai, kuriuose gali kauptis skysčiai, dujos ar garai, turi būti apsaugoti nuo kibirkščių.

Karšti darbai aparatuose, rezervuaruose, šuliniuose ir vamzdynuose, pumpuojančiuose sprogius ir ugniai pavojingus bei toksiškus produktus:

6. O.r. turėtų būti pradėtas tik visiškai užbaigus parengiamieji darbai, numatytas leidime atlikti dujas pavojingus darbus, taip pat jei kenksmingų garų ir dujų kiekis neviršija didžiausios leistinos koncentracijos.

7. Visi įrenginiai turi būti sustabdyti, išjungti maitinimą ir pašalinti nuo toksiškų produktų.

8. Talpyklos turi būti garinamos ir vėdinamos.

9. Paimkite ir analizuokite oro mėginius dešimtyje taškų.

10. Atliekant o.r. cisternų ir aparatų viduje būtina užtikrinti darbo vietos vėdinimą ir apšvietimą.

11. Paprastai konteineryje ar aparate turi dirbti vienas žmogus, o stebėtojais paskirti du žmonės.

Pavasaris apsauginis vožtuvas PPK montuojamas ant slėginių indų, mažina perteklinį slėgį, apsaugo indus nuo plyšimo.

Įrenginys: 1 sėdynė, 2 plokščių, 3 strypų, 4 spyruoklių, 5 rankenų, 6 korpusų.

Veikimo principas: Esant PPK įjungimo slėgiui, dujos pakelia plokštę ir per dujų išleidimo angą išeina į PPK išplėtimą arba išleidimo liniją, pasigirsta šnypštimas. Bandydami vožtuvą pakeliame kotą už rankenos, plokštelė spaudžiant pakyla, pasigirsta šnypštimas ar švilpimas. Tai vožtuvo patikra, kuri atliekama kartą per pamainą žiemą, kartą per savaitę vasarą, o kartą per metus vožtuvas kalibruojamas (patikrinamas pagal grafiką) su spyruokliniu įtempimu PPK atsako slėgiui ir sandarinimui.

Kuris funkcines pareigas ar gausite daugiau, jei jūsų rangas padidės?

Atsakymas: Pagal ETKS (vienodo tarifo ir kvalifikacijos žinyną) pagal kategorijas

Kas yra AGZU ir kam jis skirtas?

Atsakymas: Automatinis grupinis apskaitos mazgas (AGMU) skirtas vidutiniam paros tūriniam dujų srautui matuoti ir vidutiniam paros naftos masiniam srautui iš naftos gręžinių automatiniu ir rankiniu režimu nustatyti.

Kas yra SPVK, paaiškinkite kam jis skirtas, kokiam slėgiui sukalibruotas, kalibravimo datos, kas parašyta ant vožtuvo etiketės?

Atsakymas: SPVK (specialus spyruoklinis apsauginis vožtuvas) skirtas sumažinti perteklinį slėgį.

Kalibravimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas 24 mėnesius.

Kiekvienas vožtuvas turi turėti...
ženklas yra patikimai pritvirtintas ir užplombuotas iš nerūdijančio plieno arba aliuminio, ant kurių įspausta:

a) vožtuvo serijos numeris;

b) vožtuvo nustatymo slėgis – Rūdys (darbinis slėgis);

c) (faktinė) paskutinės patikros ir kalibravimo data.

SPPK sukalibruotas 1,15 Rabas.

Be to, ant vožtuvo korpuso uždedama raudona rodyklė, nurodanti svirties judėjimo kryptį, kai vožtuvas detonuojamas.

Kas parašyta informacinė lentelė SRD? Laivų hidrotestavimo laikas, koks slėgis naudojamas hidrotestavimui?

Atsakymas: Po montavimo kiekvienas indas turi būti nudažytas matomoje vietoje arba ant specialios plokštės, kurios formatas ne mažesnis kaip 150x200 mm:

- Registracijos numeris;

— leistinas slėgis;

- kito išorinio patikrinimo ir hidraulinio bandymo data, mėnuo ir metai

Išorinė patikra ir hidrauliniai bandymai (NO ir GI) atliekami po 2 metų

Atliekamas laivų hidrotestavimas 1,25 Rabas

Kodėl reikalingi manometrai, kokie jų tipai? Reikalavimai manometrams, dėl kokių priežasčių manometrai atmetami, kas parašyta ant antspaudo (plombos), manometro tikslumo klasė, kas tikrina ir kalibruoja manometrą, jų įgyvendinimo laikas, manometro parinkimas priklausomai nuo slėgio kokio skersmens manometras bus montuojamas 2 -x aukštyje iki 3 metrų? I-08 yra antspaudas (antspaudas), iki kurios dienos jis gali buti naudojamas?

Atsakymas: Manometras yra prietaisas, matuojantis slėgį.

Kiekviename inde ir atskirose ertmėse su skirtingu slėgiu turi būti įrengti tiesioginio veikimo manometrai. Slėgio matuoklis gali būti montuojamas ant indo ar vamzdynų jungiamosios detalės iki uždarymo vožtuvų.

Slėgio matuoklių tikslumo klasė turi būti bent:

2,5 – esant indo darbiniam slėgiui iki 2,5 MPa (25 kgf/cm 2);

1,5 – esant didesniam nei 2,5 MPa (25 kgf/cm2) indo darbiniam slėgiui.

Slėgio matuoklis turi būti parenkamas su tokia skale, kad darbinio slėgio matavimo riba būtų antrajame skalės trečdalyje.

Slėgio matuoklio skalėje turi būti raudona linija, rodanti didžiausią darbinį slėgį inde. Vietoj raudonos linijos prie korpuso leidžiama pritvirtinti manometrą metalinė lėkštė, nudažytas raudonai ir tvirtai prigludęs prie manometro stiklo.

Slėgio matuoklis turi būti sumontuotas taip, kad jo rodmenys būtų aiškiai matomi eksploatuojantis personalas.

Iki 2 m aukštyje nuo apžvalgos aikštelės lygio įrengtų manometrų korpuso vardinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, 2–3 m aukštyje – ne mažesnis kaip 160 mm. Draudžiama montuoti manometrus didesniame nei 3 m aukštyje nuo aikštelės lygio.

Manometro neleidžiama naudoti šiais atvejais:

— ant valstybinio patikrinimo nėra antspaudo ar antspaudo su žyma;

— pasibaigė valstybės patikrinimo laikotarpis;

— jį išjungus, rodyklė negrįžta prie nulinės skalės rodmens tiek, kiek viršija pusę leistinos šio įrenginio paklaidos;

- stiklas sudaužytas arba pažeistas, galintis turėti įtakos jo rodmenų tikslumui.

Patikrinimas manometrai su jų sandarinimu ar ženklinimu atliekami ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

Be to, ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius laivo savininkas privalo atlikti papildomą patikrinti darbiniai manometrai su kontroliniu manometru su rezultatų įrašymu į manometrų kontrolinių patikrinimų žurnalą. Jei nėra kontrolinio manometro, leidžiama atlikti papildomą patikrinimą naudojant darbinį manometrą, kurio skalė ir klasė yra tokia pati kaip ir bandomojo manometro.

I-08 yra antspaudas (antspaudas), iki kurios dienos jis gali buti naudojamas? Iki 2009-01-01


Pasidalink su draugais: