Підвищення ефективності систем опалення. Поквартирна система вентиляції з утилізаторами теплоти

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

теплова мережа гідравлічний котельний

ВСТУП

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Огляд літератури з ключовим словам

1.1.1 Оптимізація діаметрів трубопроводів

1.1.2 Оцінка ефективності систем теплопостачання

1.1.3 Регулювання теплових режимів

1.1.4 Оптимізація та налагодження режимів роботи теплових мереж

1.1.5 Регулювання гідравлічного режимутеплової мережі

1.1.6 Шайбування теплових мереж

1.1.7 Основні положення налагодження теплових мереж

1.1.8 Надійність теплопостачання

1.1.9 Сучасні теплоізоляційні матеріали для теплових мереж

1.2 Висновки та уточнення постановки завдань

2. ОПИС АНАЛОГІВ СПОСОБІВ І ПРИСТРІЙ

2.1 Аналоги дисертаційних робіт

2.1.1 Підвищення ефективності технології заміни дефектної ділянки магістрального трубопроводу

2.1.2 Оптимізація теплозахисту трубопроводів та обладнання теплових мереж

2.1.3 Моніторинг надійності теплових мереж

2.1.4 Підвищення ефективності роботи систем централізованого теплопостачанняшляхом оптимізації тепло-гідравлічних режимів

2.2 Огляд патентів

2.3 Основні недоліки теплових мереж

2.4 Переваги регулювання діаметрів

3. ТЕХНІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

3.1 Спосіб регулювання гідравлічного режиму водної теплової мережі

3.2 Спосіб регулювання систем гарячого водопостачання

4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

4.1 Розрахунок технічної ефективності

4.2 Розрахунок економічної ефективності

4.3 Розрахунок економічного ефекту

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЯДІЙНОСТІ ПРИ МОНТАЖІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

5.1 Загальні положення

5.2 Загальні вимоги щодо допуску до роботи

5.3 Загальні вимоги щодо організації виробничих територій

5.4 Вимоги безпеки при складуванні матеріалів

5.5 Забезпечення пожежної безпеки

5.6 Забезпечення безпеки під час виконання робіт

6. ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

6.1 Екологія котельного опалення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

У Росії на головній площі, яка знаходиться в суворому кліматичному районі, велике значення для забезпечення споживачів теплової енергії. Тому в нашій країні широко розвинена централізована система опалення, що дозволяє створити комфортні умови життя за значного скорочення витрат на паливо. Коли операційна вартість також знижується.

Теплові мережіє одним з найбільш важливих та технічно складних елементів системи трубопроводів у міському господарстві та промисловості. Висока Робоча температура та тиск носія тепла - води - причина підвищених вимог до надійності мереж теплопостачання та безпеки їх експлуатації.

В даний час традиційні методи та матеріали, що використовуються в їх будівництві та ремонті, що призводить до необхідності для кожні 10-15 років капітальний ремонт з повною заміною труб та теплоізоляції, а також втрат до 25% тепла, що транспортується. Крім того, потрібно постійно проводити Профілактичні роботи. Все це вимагає дорогих матеріалів грошових коштів. Через кожні 10-15 років капітальний ремонт з повною заміною труб і теплоізоляції, а також втрат до 25% тепла, що транспортується. Крім того, необхідно постійно проводити профілактичні роботи. Усе це вимагає дорогих матеріалів коштів. .

На сьогоднішній день одним із перспективних напрямів в енергетиці є енергозбереження.

Шлях підвищення ефективності енергетичного господарства – впровадження програм та заходів, що дозволяють отримати якісне, безперебійне, дешеве постачання споживачів теплом та гарячою водою.

Теплові мережі складаються з наступних конструктивних елементів:

Трубопровід;

Рухливі напрямні та нерухомі опори;

Компенсатор;

Запірно-регулююча арматура.

Метою даної дисертаційної роботи є підвищення ефективності теплових мереж за рахунок зменшення діаметрів подавального та зворотного трубопроводу.

У даній дисертаційній роботі виконано огляд літератури за ключовими словами, огляд патентів та наукових журналів підібрано аналоги дисертаційних робіт та проведено їх опис, а також виділено основні переваги та недоліки. Представлені технічне рішенняз регулювання гідравлічного режиму теплових мереж, виконано розрахунок технічної та економічної ефективності, а також пораховано економічний ефект, описані загальні положеннята вимоги щодо безпеки життєдіяльності при монтажі теплових мереж, виконано екологічний розділ дисертаційної роботи та по всіх розділах зроблено висновки.

Підготовлено презентацію, в якій відображено тему та мету дисертаційної роботи.

1 . ОГЛЯДЛІТЕРАТУРИ

1.1 Оглядлітературипоключовимслів

1.1.1 Оптимізаціядіаметрівтрубопроводів

Значну частку в теплових мережах складають старі трубопроводи, що виробили свій ресурс, з великими тепловими втратами, що вимагають перекладки. Наслідком цього є підвищені відпустки тепла від теплових станцій та котелень і, відповідно, збільшується споживання палива.

Для зниження теплових втрат та з метою зменшення витрат палива здійснюється заміна старих теплопроводів. На багатьох ділянках тепломереж трубопроводи прокладені з більшим діаметром, ніж необхідний за швидкістю і витратою теплоносія для забезпечення навантаження, тому, одночасно із заміною, переглядаються діаметри трубопроводів у бік зменшення. .

Для вирішення цієї проблеми неможливо скористатися якимось одним методом, має бути проведений цілий комплекс заходів, розроблений за результатами ретельних обстежень існуючих систем.

Як правило, перед перекладкою труб проводяться:

Інженерна діагностика корозійного стану теплових мереж;

Капітальний ремонт теплових мереж, що виробили свій ресурс;

Організація системи диспетчерського контролю параметрів теплоносія;

Зниження температури теплоносія у мережах до оптимальних значень;

Коригування експлуатаційних температурних режимів.

Серед інших методів цей комплекс обов'язково повинна входити оптимізація діаметра використовуваних труб.

На багатьох ділянках теплових магістралей прокладені труби з більшим діаметром, ніж реально потрібно за швидкістю і витратою теплоносія для забезпечення приєднаного теплового навантаження. Використання труб, вироблених за новими технологіями, призводить до зниження тепловтрат у мережах не тільки до значень, визначених нормативними документами, але і ще більшого їх зниження з допомогою меншого діаметра.

Крім основного завдання вирішується проблема витрат на капітальний ремонт таких труб, знижуються викиди в атмосферу і підвищується надійність системи теплопостачання.

Завдання оптимізації діаметра використовуваних труб може вирішуватися за допомогою існуючих програмних пакетів, що включають повний набір функціональних компонентів і відповідних їм інформаційних структур бази даних, необхідних для гідравлічного розрахунку та моделювання теплових мереж.

Короткі трубопроводи з трубами з нелегованих сталей найчастіше розраховують на основі наявних дослідних даних. Діаметр труб для довгих трубопроводів чи трубопроводів високого тискуз трубами із легованих сталей визначають шляхом розрахунку економічних параметрів. При виконанні точного розрахунку важливо враховувати протягом якого терміну працюватиме трубопровід і наскільки постійним буде транспортований потік у різні періоди часу. Виходячи з цього, магістральні трубопроводи конструюють з урахуванням середнього терміну служби та очікуваного збільшення обсягу матеріалу, що транспортується. При конструюванні трубопроводів теплових електростанцій, навпаки, враховується той факт, що через кілька років роботи в режимі повного завантаження кількість годин роботи станції на рік помітно зменшиться. Враховуючи ці факти, магістральні трубопроводи рекомендується конструювати трохи більше розрахункових розмірів, а трубопроводи теплових електростанцій якомога точніше за розрахунковими розмірами.

Діаметр трубопроводу у світлі, якщо задано допустиме падіння напору в трубопроводі, розраховується за допомогою спеціальних формул з урахуванням типової для даного виду трубопроводу і середовища швидкості руху потоку. Розрахунком визначають, укладається чи ні падіння натиску в допустимі межі. .

Верхня межа швидкості у всіх середовищах відноситься до високонапірних трубопроводів, які з економічних міркувань конструюються невеликими.

При неправильному розрахунку залежності «швидкість потоку – розмір трубопроводу», відбувається засмічення трубопроводів. У трубопроводах для живильної котли води з сіллю, що видаляється, при перевищенні швидкості потоку близько 8-10 м/с спостерігаються ерозійні явища, при переході певної граничної швидкості в газових трубопроводахі паропроводах шум від витікаючого потоку стає надто настирливим. Особливу увагу слід приділяти розрахункам діаметра трубопроводів із побутовою водою, де часто утворюються відкладення. При дуже жорсткій воді навіть помірне нагрівання може призвести до значного засмічення труб. Аналогічний ефект дають не завжди усуваються реакції в трубах, що підводяться до декарбонізаторів. .

Ефект від застосування:

Зниження тепловтрат у мережах до значень, визначених нормативними документами;

Зниження споживання палива та тарифів для населення, покращення якості та надійності теплопостачання.

Максимальну ефективність від впровадження заходу, що розглядається, можна спостерігати при перекладанні трубопроводів теплових мереж безканально з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалівтипу пінополіуретан. Оскільки в даний час у багатьох регіонах Росії простежується політика реалізації перекладок трубопроводів саме в ППУ-ізоляції, впровадження разом з перекладками заходу актуальне для будь-якої системи теплопостачання. .

В даний час масове застосування оптимізації діаметрів трубопроводів при перекладках не проводиться з двох причин:

Недостатня інформованість;

Недостатнє фінансування робіт з капітального ремонту теплових мереж (бюджетних коштів у багатьох регіонах виділяється не більше ніж на поточні ремонтита закупівлю палива).

При виявленні можливості зменшення діаметрів трубопроводів має враховуватись збільшення приєднаних навантажень у перспективі та вплив зниження діаметрів на перепади тиску у споживачів.

Реалізація заходу щодо оптимізації діаметрів трубопроводів теплових мереж актуальна виключно у сукупності з оновленням існуючих мереж у системах теплопостачання. Виробничих потужностей для масового застосування проектів такого масштабу, як капітальний ремонт теплових мереж, по всій Росії мало.

Важливим завданням є оцінка ефективності роботи теплових мереж, що здійснюється на основі науково-обґрунтованої системи критеріїв порівняння різних систем теплопостачання.

1. 1.2 Оцінка ефективностісистем теплопостачання

При аналізі енергетичної ефективності, загалом, часто оцінки та судження, що закликають до негайної відмови від централізованої системи опалення, залишивши централізовану систему водопостачання, каналізація, електрику. Ось дивні цифри теплових втрат в мережах іноді досягають 70 - 80%, але, як правило, не техніка, яка була отримана наступними результатами. Проте проблема оцінки ефективності теплоенергетичних систем була і залишається невирішеним повною мірою. Це особливо актуально для об'єктів житлово-комунального комплексу.

Існуючі показники вимірювання енергетичних характеристик будівель в основному ґрунтуються на специфічній характеристикі опалення, яка є приблизним підрахунком споживання теплової енергії в будівлі або в галузеві (регіональні) показники питомої витратитепла на одиницю об'єму чи людини. Практична оцінка ефективності систем теплопостачання "біля входу до будівлі". Енергії, з урахуванням когенераційної системи не виявляв належного інтересу до загальної ефективності розподілу тепла безпосередньо всередині будівлі, і опалення фахівці, у свою чергу, залишають осторонь питання оптимізації параметрів теплоенергетичного обладнання за опалювальний період.

В умовах, коли ви не запровадили критерії оцінки ефективності системи теплопостачання в цілому, вимога підвищення ефективності теплогенеруючого обладнання може не призвести до підвищення ефективності за рахунок низьких значень ККД джерела тепла та значних втрат тепла у зовнішньому ланцюзі. Відволікання коштів із загального обсягу інвестицій, наприклад, заміна котлів, зменшити необхідні засоби для заміни системи опалення та, відповідно, збільшить втрати тепла. Комплексний розгляд систем опалення, використовуючи загальну ефективність системи та, використовуючи питомі витрати на опалення 1 м3 будівлі з розбивкою на виробництво, транспорт та споживання теплової енергії, дозволить для кожної системи пріорітизації заходів з енергоефективності.

Якщо для оцінки ефективності джерел теплової енергії значною мірою можна використовувати існуючі ККД, комплект тощо сумарна ефективність систем теплопостачання з урахуванням предметів споживання, важко висловити існуючі критерії. Інформаційно-методичне "різнобій" перешкоджає послідовній політиці енергозбереження в промисловості, енергетиці та житлово-комунальному комплексу. . Як найбільш відповідний підхід до оцінки ефективності теплоенергетичних систем використання функціонального методу.

Очевидно, що показники оцінки функціональної ефективності системи за своєю суттю, оскільки успішне здійснення функцій складної системипередбачає як ефективну роботупідсистем та взаємозв'язку та координації їх функціонування на різних рівняхта загалом. В даному випадку виділено та оцінено основні функції системи опалення, при необхідності кожен з них може бути делеговано іншій підсистемі і т.д.

Як такі базових функційв цілому комплексі є такі:

функція генерації тепла на джерелі (ТЕЦ, котельня);

Функція подачі теплоносія до будинків (теплові мережі);

Функції розподілу та відведення тепла до будівлі (ЦТП);

функція збереження тепла будівлі;

Функція регулювання тепла.

У разі коли споживання віддалені від джерела енергії, режимів роботи транспортної системи енергія багато в чому визначаються споживачами. Вона по-різному проявляється для закритих та відкритих системопалення.

Як набор показників енергоефективності теплових мереж нещодавно запропонували такі варіанти:

1) питома витрата мережної води на прикріплений блок теплового навантаження.

2) питома витрата електричної енергії на транспорт теплоносія.

3) температура водопровідної мережі та зворотний трубопроводи або температури води у зворотному трубопроводі залежно від температури мережної води в трубопроводі, що подає, згідно з температурним графіком.

4) втрати теплової енергії в теплових перевезень, у тому числі через ізоляцію та витікання води.

5) втрати мережної води.

Ці показники мають бути встановлені мережевим проектом тепло, щоб носити в паспорті теплової мережі та перевірки під час енергетичного аудиту (енергоаудиту). Основний показник, тобто кількість тепла, переданого на шосе енергії, або різниця між температурами прямої та зворотної води багато в чому визначається здатністю системи опалення будівель, щоб дати це тепло до будівель. Чим більше тепла відібрати будинок, тим більше в мережі передається з рівною витратою мережної води.

Більш того, ця "генерація" теплоємність практично не залежить від термічного опору конструкцій, що захищають, а визначається тільки інтенсивністю передачі тепла від батарей та їх загальна площа. Холод реагує " коробки " будівлі, а витрати на опалення визначається виключно з допомогою роботи системи опалення. Це функціональне протиріччя, дисбаланс без адекватного регулювання людей усунути та виправити свої дії - або утепленого будинку, у тому числі нагрівальні, або активно відкриваючи вікно для вентиляції.

Це зовсім не важливо, як будівля енергії потрібно реально. Енергії прямого теплоносія відповідно до їх темпів-воскресіння графік. Звичайно, Оплата в цьому випадку стягується оплата за "комплект" кількість енергії, що базуються на режимах постачальника. Неважко здогадатися, що в цьому випадку опалення не дуже зацікавлене в енергозбереженні, оскільки це зменшує постачання теплової енергії та сума, яку Ви платите за нього.

Основна мета регулювання теплопостачання в системах теплопостачання є підтримання комфортної температури та вологості в опалюваних приміщеннях при зміні протягом опалювального періодузовнішніх кліматичних умовах та постійній температурі води, що надходить у систему гарячого водопостачання при змінному протягом доби витраті. Ця умова є одним із критеріїв оцінки ефективності системи.

1.1. 3 Регулюваннятепловихрежимів

Оптимізація теплогідравлічних режимів та ефективність роботи сцт значною мірою залежить від застосовуваного методу регулювання теплового навантаження.

Основними методами регулювання може бути визначено з аналізу спільного розв'язання рівнянь теплового балансупідігрівачів за відомими формулами і залежить від:

Температуру рідини, що охолоджує;

Потік теплоносія;

Коефіцієнт тепловіддачі;

Площа поверхні передачі тепла. Централізоване регулювання джерел тепла може бути зроблено шляхом зміни двох параметрів: температури та витрати теплоносія. В цілому регулювання відпустки теплоти може здійснюватися трьома способами:

1) якість - яке полягає в регулюванні відпустки теплової енергії шляхом зміни температури теплоносія на вході в прилад при збереженні постійним кількість теплоносія, що подається в регулюючу одиниця;

2) кількісний, що полягає у регулюванні відпустки теплоти шляхом зміни витрати теплоносія при постійній температурі на вході в регулюючий пристрій;

3) якісний та кількісний, що полягає в регулюванні відпуску теплоти за допомогою одночасної зміни витрати та температури теплоносія.

Для підтримки комфортних умов усередині будівель, регулювання має бути щонайменше два рівні: Центральний (джерел тепла) та місцеві (теплові пункти).

У більшості міст Росії централізоване регулювання, як правило, є єдиним видом управління і здійснюється в основному на нагрівання навантаження або поєднаного навантаження опалення та гарячого водопостачання шляхом зміни температури теплоносія у зворотному трубопроводі в залежності від метеорологічних параметрів, насамперед температури повітря, в той час як умовно постійний потік охолоджуючої рідини.

Широко використовується в розкладі занять для правильного регулювання теплового навантаження показує залежність температури подачі теплоносія та зворотного трубопроводу в залежності від температури зовнішнього повітря. Розрахунок графіків здійснюється за відомими формулами, які виходять із рівняння балансу нагрівального приладу при розрахунковій температурі та інших станах.

Методи розрахунку температурних графіків Центрального регулюваннябула розроблена спочатку для завдань проектування систем опалення, тому вони прийняли низку припущень та спрощень, зокрема, умову стаціонарності процесів теплообміну. Насправді всі процеси теплопередачі, що відбуваються в елементах системи опалення, нестаціонарних, і цю характеристику слід враховувати при аналізі та регулюванні теплового навантаження. Насправді, ця особливість не враховується і дизайн графіків, що використовуються під час експлуатації та оперативному управлінні.

Тепловий режим будівлі формується в результаті сукупний ефект від зовнішніх, що постійно змінюються (зміна температури зовнішнього повітря, швидкості і напряму вітру, інтенсивності сонячної радіації, вологості повітря) і внутрішніх (зміна відпустки теплоти з системи опалення, тепло в кулінарії, робота освітлення, вплив сонячного випромінювання через скління, тепло, що виділяється людьми) збурень.

Основний параметр у визначенні якості теплопостачання та створенні комфортного середовища - підтримання температури внутрішнього повітря в межах допуску ± (К2) °С.

Основним методом оперативного контролю теплових навантажень були описані в "правилах користування тепловою та електричною енергією", які 01.01.2000 було скасовано наказом Міністерства енергетики РФ № 2 від 10.01.2000. Ці правила забезпечують регулювання температури теплоносія в трубопроводі, що подає, відповідно до температурного графіка з кроком зміни на основі прогнозування очікуваної температури зовнішнього повітря два рази на добу при різниці температури між днем ​​і вночі не менше 8 °С і один раз на день зміни температури менше 8 ° З.

Відповідно до чинних нормативних документів регулювання теплового навантаження передбачається шляхом зміни температури теплоносія в лінії подачі відповідно до затвердженої системи теплопостачання. , кліматичних умов та інших факторів

Незважаючи на прямолінійне формулювання цього пункту в цих керівних принципах, це завдання є вкрай складним завданням в умовах невизначеності. зовнішніх факторів, Складність постачання схеми, прогнозовані дані на основі фактичного стану обладнання СЦТ в першу чергу, теплових мереж. За даними статистики та численних аналітичних матеріалів на зношування обладнання систем теплопостачання становить близько 60-70 % і продовжує зростати через значне падіння в заміні трубопроводу. Аналіз пошкоджень трубопроводів показує, що основна маса пошкоджень відбувається в процесі зміни температури теплоносія через зміну напруги трубопроводів.

Прогнозування динаміки зміни температури внутрішнього повітря в приміщеннях за будь-яких прогнозованих змін температури довкілляз урахуванням динамічних властивостей системи опалення дозволяє розробити диспетчерський графік теплових навантажень з постійною температурою теплоносія в значно більшому часовому інтервалі. . Якість тепло та комфорт кінцевого споживача не гірша. Однак, слід враховувати ступінь автоматизації теплового навантаження, схеми підключення та гідравлічний опір, після проведених досліджень умов експлуатації теплообмінного обладнання теплових пунктів показують, що зниження температури теплоносія в трубопроводі, що подає, на 1 °С:

У системах автоматичного регулюванняопалювального навантаження залежить від схеми приєднання

Збільшити швидкість потоку циркуляції до 8%;

У системах автоматичного регулювання опалення незалежна схема підключення навантаження до значного збільшення потоку в первинному контурі (до 12% на кожний градус), а підвищення температури теплоносія у зворотному трубопроводі 1 °С;

Побутові системи гарячого водопостачання закритих схем приєднання для збільшення потоку циркуляції до 20% і підвищити температуру теплоносія на зворотному трубопроводі 1°.

Збільшення потоку рідини, що охолоджує, збільшує втрати тиску. Отже, це положення можливе з погляду достатності гідравлічного опору та резервного обладнання ПНР. Слід також зазначити, що систематичне зниження температури в трубопроводі, що подає, призводить до збільшення витрати теплоносія і подальшої разрегуляции всю систему опалення. .

Таким чином, розробка плану-графіка диспетчеризації та централізованого регулювання тепла необхідно вести з урахуванням динамічних характеристик систем живлення, можливості зберігання будівель та мінливості зовнішніх та внутрішніх впливів. Збільшення періоду регулювання до 24-48-72 і більше годин, у певних межах зміни зовнішніх та внутрішніх впливів не впливає на якість теплопостачання споживачів, що дає можливість експлуатувати обладнання в "м'якому" режимі.

Оперативний контроль на основі наведених вище характеристик призводить до:

1) зменшити ймовірність пошкодження трубопроводів та підвищення надійності;

2) підвищення ефективності:

Виробництво енергії за рахунок різниці приростів витрати палива на виробництво енергії на ТЕЦ за різних температур теплоносія;

У транспорті та розподілі теплової енергії за рахунок різниці збільшення теплових втрат трубопроводів за різних температур теплоносія;

3) знизити кількість пусків-зупинок основного теплогенеруючого обладнання, що також підвищує надійність та ефективність.

Оптимізація режимів роботи теплових мереж відноситься до організаційно-технічних заходів, що не потребують значних фінансових витрат на впровадження, але призводить до значного економічного результату та зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси.

1.1.4 Оптимізаціяіналагодженнярежимівроботитепловихмереж

В управління та регулювання режимів роботи теплових мереж задіяні практично всі структурні підрозділи"теплові мережі". Вони розвивають оптимальних теплових та гідравлічних режимів, а також заходів щодо їх організації, аналіз фактичних режимів, проаналізувати, заходів та коригування ПСД, а також оперативний контроль режимів, контролювати споживання тепла тощо.

Розробка режимів (опалення та міжопалювальний період) проводиться щорічно на підставі аналізу режимів роботи теплових мереж та у попередні періоди, уточнити характеристики теплових мереж та систем теплоспоживання, очікується підключення нових навантажень, плани капітального ремонту, реконструкції та технічного переозброєння З використанням цієї інформації здійснюється тепло-гідравлічних розрахунків складання списку коригування заходів, у тому числі розрахунок дросельних пристроїв для кожної підстанції. .

На додаток до розрахунку оптимальних режимів та розробка коригувальних заходів дозволяє оперативним та інженерно-технічного персоналу, включаючи менеджерів, на сучасному високотехнологічному рівні в єдиному інформаційному просторі виконувати:

1) Аналіз технічного стану системи опалення, фактичного стану режиму мережі, пошкодження трубопроводів;

2) моделювання надзвичайних ситуацій, включаючи надзвичайні;

3) оптимізація планування наслідування пріоритетів трубопроводу зміни;

4) проектування та модернізацію систем теплопостачання, у тому числі оптимізація планування модернізації та розвитку теплових мереж.

Основним критерієм оптимізації при розробці режимів та перерозподілу теплових навантажень є зниження витрат на виробництво та транспортування теплової енергії (завантаження найбільш економічних джерел тепла, розвантаження НПС) у рамках існуючих технологічних обмежень (електропостачання та характеристик обладнання джерел тепла, ємності теплових мереж та характеристики обладнання насосної) насосних станцій, допустимі робочі параметри теплової системи тощо). .

В результаті роботи з оптимізації режимів функціонування теплових мереж, що систематично проводиться, за останні кілька років значно покращилася якість теплопостачання споживачів та ефективності роботи всієї системи централізованого теплопостачання від джерел тепла, а саме:

1) скорочення надмірного споживання палива через перегрівання споживачів у перехідні періоди;

2) зниження витрати електроенергії на перекачування теплоносія на 10% за рахунок зниження циркулюючого потоку теплоносія при підключенні нових споживачів;

3) зниження споживання палива для вироблення електроенергії за рахунок ремонту та зниження температури зворотної мережної води;

4) повністю виключити експлуатацію систем теплоспоживання "перезавантаження" через відсутність одноразових головок;

5) зниження витрат підживлювальної води 11%;

6) підключено нових споживачів.

Більшість теплових мереж гідравлічно розрегульовані, або в іншому випадку об'єкти отримання тепла теплоносія пропорційно їх тепловому навантаженню, це призводить до перегріву (або недогріву) з цих предметів, що викликає обурення споживачів.

1.1.5 Регулюваннягідравлічногорежимутепловиймережі

p align="justify"> Важливим елементом будь-якої системи теплопостачання є теплові мережі. Транспортування теплової енергії вимагає великих капітальних вкладень, порівнянних із витратами на будівництво ТЕЦ та великих котелень. Підвищення надійності та довговічності систем транспорту тепла є найважливішим економічним завданням при проектуванні, будівництві та експлуатації теплових труб. Вирішення цієї проблеми нерозривно пов'язані з проблемами енергозбереження у системах теплопостачання. .

Найпоширеніший країни, зокрема у Вологодської області, спосіб виробництва теплової енергії споживачам за постійного витраті теплоносія. Кількість теплової енергії, яка постачається споживачам, регулюється шляхом зміни температури теплоносія. При цьому передбачається, що кожен споживач отримуватиме від загального споживання певної кількості охолоджуючої рідини пропорційна його тепловому навантаженню.

Як правило, ця умова з ряду об'єктивних та суб'єктивних причин не зберігається, що призводить до зниження якості теплопостачання на окремих ділянках. Для вирішення цієї проблеми теплопостачальних організацій збільшення потоку охолоджувальної рідини до системи в цілому, що призводить до підвищених витрат енергії, збільшення витоку охолоджуючої рідини та надмірне споживання палива.

Щоб вирішити ці проблеми шляхом періодичних заходів щодо оптимізації гідравлічного режиму теплової мережі, головна мета якого - забезпечити розподіл теплоносія в мережі пропорційно тепловим навантаженням споживачів. .

З великої кількості енергозберігаючих заходів щодо оптимізації теплопостачання гідравлічні режими теплових мереж (далі – регламент) є найбільш ефективним (з невеликим інвестиційним капіталом, що дає великий економічний ефект). Крім того, покращилася якість теплопостачання. Як правило, коригування складається із трьох етапів:

Розрахунок гідравлічних режимів теплових мереж та розробка рекомендацій;

Підготовчі роботи;

Проведення монтажних робіт у мережах та на об'єктах приладів теплоспоживання, розподіл загальної витрати.

Оптимальні параметри теплової мережі розраховуються за спрощеною формулою:

де = 10 -3 Гкал/м 3 З - теплоємність води;

Розрахункова (оптимальна) витрата води в мережі, т/год;

Розрахунковий (оптимальний) температурний графік котельні, З;

У реальному (без регулювання) теплових мереж можливі такі основні варіанти:

1. У системі обігріву малих витратах теплоносія та температурний графік. У даному випадку коригування не призводить до економії енергії та спрямоване на підвищення якості теплопостачання.

2. У системі обігріву надмірне споживання теплоносія та низький температурний графік. В даному випадку коригування призводить до зменшення витрат електроенергії, спожитої для перевезення перевізником.

3. У системі опалення надмірної витрати теплоносія і існує оптимальний температурний графік. І тут коригування призводить до економії теплової енергії. .

Третій випадок є найбільш загальним і від нього можна перейти до інших варіантів при розрахунку економічного ефекту.

Шайбування теплових мереж проводиться з метою розподілити потоки теплоносія між споживачами відповідно до їх потреб.

1.1.6 Шайбуваннятепловихмереж

Без регулювання гаряча вода від джерела тепла здебільшого надходить у будинки, що знаходяться поблизу котельні. Невеликий обсяг води, що залишився, прямує на периферію. Віддаленим будинкам тепла не вистачає, вони мерзнуть, тоді як у прилеглих будинках спостерігається перетоп. Люди, відкриваючи кватирки, буквально опалюють вулицю.

Щоб цього не відбувалося, на відгалуженнях теплових мереж до будівель встановлюються шайби з каліброваним отвором меншого перерізу, ніж трубопровід. Завдяки цьому з'являється можливість збільшити об'єм теплоносія для віддалених будівель. .

Розрахунок шайб (розміру отворів) проводиться для кожного будинку в залежності від кількості тепла. Позитивний результат від шайбування теплових мереж може бути отриманий лише у разі 100% охоплення всіх будівель, приєднаних до теплової мережі. Паралельно з шайбуванням необхідно привести у відповідність роботу насосів у котельні з гідравлічним опором теплової мережі.

Після встановлення шайб витрата теплоносія трубопроводами теплової мережі знижується в 1,5-3 рази. Відповідно і кількість працюючих насосів у котельні також зменшується. Звідси виникає економія палива, електроенергії, хімреагентів для води для підживлення. З'являється можливість підвищити температуру води на виході з котельні.

Шайбування необхідне як регулювання зовнішніх теплових мереж, але й системи опалення всередині будинків. Стояки системи опалення, що знаходяться далі від теплопункту, розташованого в будинку, одержують гарячої води менше, тут у квартирах холодно. У квартирах, розташованих близько до теплопункту, спекотно, оскільки теплоносія до них надходить більше. Розподіл витрат теплоносія по стоякам відповідно до необхідної кількості тепла здійснюється також за допомогою розрахунку шайб та їх встановлення на стояках. .

Шайбування системи опалення проводиться поетапно:

1) Обстеження магістральних трубопроводівсистеми опалення в підвалі та на горищі (за його наявності). Складання виконавчої схеми системи опалення із зазначенням діаметрів трубопроводів, їх довжин, місць розміщення арматури (за відсутності проекту). Збір даних про температуру внутрішнього повітря в квартирах з уточненням в яких квартирах тепло, в яких холодно. Аналіз причин незадовільної роботи системи опалення, виявлення проблемних стояків (квартир)

3) Перевірка виконання рекомендованих заходів. Аналіз нового режиму після шайбування системи опалення. Коригування розміру шайб у місцях, де не досягнуто необхідного результату (розрахунковим шляхом). Демонтаж шайб, які потребують коригування, встановлення нових шайб. На внутрішніх системах опалення шайби можна встановлювати і взимку, і влітку. Перевіряти їхню роботу - лише у опалювальний сезон.

Витрати на шайбування невисокі – це вартість самих шайб та їх монтаж на стояках. Вартість робіт із регулювання внутрішніх систем опалення залежить від теплової потужності будівлі (кількості стояків).

Мінімальна ціна – 40 тис. руб. за теплової потужності системи опалення до 0,5 Гкал/год. Ціна регулювання системи опалення багатосекційного будинку може сягати 150 тис. рублів. Подорожчання роботи виникає, коли відсутня проектна документація. В цьому випадку доводиться робити зйомку натури системи опалення та її обміри (діаметри, довжини трубопроводів, місця розміщення арматури). .

Налагодження водяних теплових мереж здійснюють для забезпечення нормального теплопостачання споживачів. В результаті налагодження створюються необхідні умовидля роботи систем опалення, припливної вентиляції, кондиціювання повітря та гарячого водопостачання та підвищуються техніко-економічні показники централізованого теплопостачання за рахунок збільшення пропускної спроможності теплових мереж, ліквідації перетопу споживачів, зниження витрати електроенергії на перекачування теплоносія.

1.1.7 Основніположенняналагодженнятепловихмереж

Регулювання теплових мереж проводять на всіх рівнях системи централізованого теплопостачання у теплоприготувальній установці джерела тепла, теплових мереж, теплових пунктів та систем теплоспоживання. .

Пуско-налагоджувальні роботи в теплових мережах здійснюється у три етапи:

Вивчити та протестувати систему централізованого теплопостачання з подальшою розробкою заходів, спрямованих на забезпечення ефективності його роботи;

Для здійснення розроблених заходів;

Регулювати систему.

Дослідження показує фактичний операційний режим, вкажіть тип і стан опалювальної системи обладнання, визначення характеру та величини теплових навантажень, необхідність та обсяг випробувань теплових мереж та обладнання. .

У процесі пуско-налагоджувальних робіт у теплових мережах, відчувають пропускну здатність мережі та комунікацій джерел тепла, визначити фактичні характеристики мережевих насосів, відчуваючи енергозбереження. При необхідності, теплові мережі страждають від втрати тепла, міцність і здатність компенсувати при максимальній температурі мережної води.

Розробка режимів та заходів щодо забезпечення працездатності теплових мереж проводиться на основі даних обстеження та випробувань у наступному порядку:

Розраховується фактичне теплове навантаження;

Розробити режим теплообміну;

визначити розрахункові витрати мережної води;

Виконати гідравлічний розрахунок зовнішніх теплових мереж та, при необхідності, систем теплоспоживання промислових будівель;

Розробка гідравлічного режиму теплових мереж;

Чекати дроселя та пристроєм для опалення споживачів та приватних споруд;

Визначити місця встановлення автоматичних регуляторів на джерелі теплоти, теплових мереж та споживачів; скласти список дій, які мають передувати коригування.

У реалізації заходів щодо налагодження теплових мереж виробляють наступне:

Усунути дефекти будівельних конструкцій та обладнання;

Навести схеми та обладнання водопідігрівальної установки, системи опалення, підвищильних насосних станцій, теплових пунктів та систем теплоспоживання відповідно до рекомендацій, на підставі проведених розрахунків та розроблених теплових та гідравлічних режимів;

Оснастити всі частини системи нагріву, необхідного інструментарію відповідно до вимог нормативних документів;

Автоматизують окремі компоненти системи опалення;

Організовувати та регулювати насосну станцію;

Встановити дросельні та змішувальні пристрої. .

Контроль систем централізованого теплопостачання розпочнеться лише під час перевірки виявити результативність усіх проектних коригувань. У процесі перевірки регулювання теплових установок, коли джерело тепла на розрахункових теплових та гідравлічних режимів, а також фактичне теплоносія розрахункова витрата, регулювання діаметрів отворів сопел елеваторів та дросельних діафрагм, налаштування автоматичних регуляторів.

Ефективність налагодження теплових мереж характеризується такими показниками: - зниження витрати палива за рахунок ліквідації перегріву систем теплоспоживання; скорочення витрати енергії на перекачування теплоносія за рахунок зниження питомої витрати води та відключення зайвих насосних станцій; забезпечення підключення до мереж додаткових теплоопорів; зниження споживання палива для вироблення електроенергії за рахунок зниження температури води у зворотному трубопроводі теплової мережі (систем централізованого теплопостачання). .

Надійність поставки - це характеристика стану системи теплопостачання, що дозволить забезпечити якість та безпеку теплопостачання.

1.1.8 Надійністьтеплопостачання

Кожної зими інформаційні агентства рясніють новинами про аварії на теплових мережах і в котельнях, розморожених будинках, дітях, що мерзнуть. За офіційними даними Держбуду, окремі періоди країни «замерзало» до 300 тис. людина, але це цифра, швидше за все, в повному обсязі відбиває дійсність, т.к. місцева влада схильна приховувати аварійні ситуації. А що стосується недогріву (тобто якщо у квартирах + 10-15 °С), то це і зовсім ніким не враховується, статистика не ведеться, а до зведення МНС можна потрапити тільки за наявності труби, що лопнула, і розмороженої системи. Таким чином, за офіційними та неофіційними даними, у Росії щорічно замерзають мільйони жителів, а відповідальні особи відточують аргументацію, пояснюючи причини зносом обладнання, теплових мереж та відсутністю грошей. Навіть за офіційними заявами Держбуду, третина аварій відбувається на теплових мережах через їхню ветхість.

На прохання Голови Держбуду 30% аварій у системах теплопостачання трапляються через неправильні дії персоналу. Тому головне питанняне в тому, яка система надає користувачеві тепло - централізоване чи децентралізоване, та як забезпечити її якісну роботу. Низький рівеньексплуатації виявлятиметься у будь-якому випадку. Якщо компанія не може забезпечити нормативний термінслужби трубопроводів, коли повсюдна установка локальних котелень, відповідні роботи будуть порушені під час першого опалювального сезону.

З вищесказаного можна дійти такого висновку: вихід із ситуації - навести елементарний порядок. Не весь час лише боротися з наслідками захворювання, вкладати значні кошти в латання дірок, а щорічна заміна труб на тих самих ділянках, які не вдалося з тих самих причин.

Потрібно усунути самі причини, з мінімальними зусиллями захисту від корозії дасть набагато більший ефект: наприклад, продовження терміну служби трубопроводу за 5 років тільки за рахунок дренажних каналів ( мінімальні витратина дренажних свердловин і відкачування води), забезпечить економію від зниження тепловтрат і витрати на усунення пошкодження трубопроводу дорівнює вартості переїзду з тієї ж області.

Основний прокладки теплових мереж (понад 90% від загального) в Росії є підземне прокладанняу непрохідних та прохідних каналах.

1.1.9 Сучаснітеплоізоляційніматеріалидлятепловихмереж

Смуги каналу, на думку провідних організацій та фахівців галузі, має низку переваг, які роблять його головною смугою в Росії на сьогоднішній день і на довгострокову перспективу. .

Переваги канальної прокладки відносять: зниження напруги в металі через можливість вільного розширення трубопроводів; захист трубопроводів від пошкоджень під час розкопок інших комунікацій, запобігання викиду теплоносія на поверхню землі при розриві трубопроводів; відсутність витрат відновлення транспортного засобу (для існуючих мереж).

Безканальне прокладання з використанням попередньо ізольованих труб використовується там, де технічно неможливо або економічно Ніл, відповідно до пристрою дренажних системдля запобігання затопленню каналів ґрунтовими водами та атмосферними опадами. Виберіть Тип лінії визначається умовами сайту. .

Норми та правила проектування підземних трубопроводівпо всьому шляху до КР смуги, включаючи смуги каналу, регламентується СНиП 41-02-2003 "Теплові мережі". Вимоги до конструкцій стандарти ізоляції та теплові втрати від теплоізольованих трубопроводів залежно від діаметра труб, температури теплоносія та виду установки (надземна або підземна) визначаються СНиП 41-03-2003 Теплова ізоляціяобладнання та трубопроводів".

Більшість теплових мереж в Росії експлуатується протягом багатьох років, і їх проектування здійснювалося відповідно до правил для теплової ізоляції трубопроводів, які були значно нижчими за нинішні.

Відсутність стандартних технічних рішень, необґрунтоване застосування теплоізоляційних матеріалів без урахування їх призначення, недотримання нормативних вимог, неякісна робота, неспеціалізовані організації, відсутність систематичного контролю та своєчасного ремонту теплової ізоляції - все це призводить до надмірних втрат теплової енергії в промисловості та ЖКГ.

1.2 Висновкиіуточненняпостановкизавдань

Більшість теплових мереж у Росії є гідравлічно розрегульованими, або інакше об'єкти теплоспоживання отримують кількість теплоносія не пропорційно їх тепловому навантаженню, це призводить до перегріву (недогріву) цих об'єктів, що викликає обурення споживачів. Тому завданнями даної є: аналіз заходів щодо регулювання гідравлічного режиму теплових мереж; розробка технічних рішень; регулювання гідравлічного режиму та ТЕО заходів.

2 . ОПИСАНАЛОГІВСПОСІБІПРИСТРІЙ

2.1 Аналогидисертаційнихробіт

2.1.1 Підвищенняефективностітехнологіїзамінидефектногоділянкимагістральноготрубопроводу

Мета дисертаційної роботи: підвищення ефективності робіт із заміни дефектної ділянки магістрального трубопроводу.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:

Аналіз технології заміни дефектної ділянки трубопроводу;

Оцінка зусиль, що додаються, для центрування труб і

напружено-деформованого стану трубопроводів при їхньому центруванні;

Розробка раціональних технологічних схем центрування трубопроводу при заміні дефектної ділянки;

Удосконалення технології перекриття порожнини трубопроводу, що підвищує безпеку проведення зварювальних робіт.

2.1.2 Оптимізаціятеплозахистутрубопроводівіобладнаннятепловихмереж

Мета дисертаційної роботи: Удосконалення методів оптимізаційного розрахунку теплозахисту трубопроводів, обладнання та обґрунтування методики вибору теплоізоляційних матеріалів для покращення експлуатаційних характеристикта показників економічності теплових мереж з розробкою необхідного програмного забезпечення

2.1.3 Моніторингнадійностітепловихмереж

Мета дисертаційної роботи: Розробка системи моніторингу надійності теплових мереж з метою підвищення їх надійності, обґрунтованості прийнятих інженерних рішень з технічного обслуговування теплових мереж та їх ремонту.

2.1.4 Підвищенняефективностіроботисистемцентралізованоготіплопостачанняшляхомоптимізаціїтепло- гідравлічнихрежимів

Мета дисертаційної роботи: У цій роботі розглядаються питання підвищення ефективності водяних систем централізованого теплопостачання шляхом оптимізації теплових та гідравлічних експлуатаційних режимів. Розглянуто питання розробки, управління, контролю та аналізу тепло-гідравлічних режимів на прикладі системи централізованого теплопостачання. Висвітлено результати проведення налагодження, а також показано особливості оперативного централізованого регулювання теплових режимів з урахуванням динамічних властивостей системи централізованого теплопостачання.

2.2 Оглядпатентів

Патент № 2386889 на «Стабілізатор тиску»

Винахід відноситься до засобів гасіння пульсації тиску рідини і газу, що виникає при включенні, роботі та вимиканні насосів, відкриття та закриття клапанів або засувок у трубопроводах тепловодопостачання, нафтової промисловості та в машинобудуванні.

Патент №2161663 на «Систему катодного захисту магістральних трубопроводів від корозії»

Винахід відноситься до галузі запобігання корозії металів, а саме катодної захисту металів або металевих об'єктів, наприклад трубопроводів.

Патент №2148808 на «Спосіб внутрішньотрубної дефектоскопії магістральних трубопроводів»

Винахід відноситься до галузі неруйнівного контролю та може знайти застосування при дефектоскопії магістральних трубопроводів у процесі їх експлуатації. Спосіб включає переміщення всередині трубопроводу інспекційного снаряда - дефектоскопа з контрольно-вимірювальною апаратурою зі швидкістю, меншої швидкості потоку перекачуваного середовища з перепуском потоку перекачуваного середовища через снаряд-дефектоскоп, реєстрацію відповідно до регламенту інспекції апаратурою снаряда-дефектоскопа та визначення за результатами вимірювань наявності дефектів у стінці та їх розташування по довжині трубопроводу.

Трубопровід, що інспектується, розбивають на окремі ділянки з індивідуальним регламентом інспекції для кожної ділянки. На межах ділянок над трубопроводом, що інспектується, встановлюють реперні маяки, випромінюють з реперних маяків у напрямку трубопроводу кодовані опорні сигнали, реєструють апаратурою снаряда-дефектоскопа перетин опорних сигналів реперних маяків і змінюють швидкість переміщення снаряда-дефектоскопа та роботу його обладнання та реєструючої чергової ділянки трубопроводу. Технічним результатом винаходу є оптимізація режиму інспекції окремих ділянок трубопроводу, підвищення точності визначення дефектів та збереження продуктивності трубопроводу.

2.3 Основнінедолікитепловихмереж

Регулювання гідравлічного режиму теплових мереж на даний момент є одним з найдешевших енергозберігаючих заходів, що швидко окупаються, що реалізуються в системах опалення. Багаторічна практика проведення коригування підтверджує високу економічну та енергетичну ефективність цією рукою. .

Проте, досвід налагодження гідравлічного режиму теплових мереж було виявлено низку недоліків, які знижують ефективність методу оптимізації системи опалення. Результати регулювання у системах теплопостачання районів Вологодської області дали парадоксальні результати. У багатьох випадках оптимізація гідравлічного режиму не принесла очікуваного економічного ефекту, а в деяких випадках призвела до зниження якості теплопостачання споживачів.

Подібні документи

    Вивчення комплексу пристроїв у складі котельного агрегату. Гідравлічний розрахунок теплового потоку житлового району та кварталу. Визначення діаметра трубопроводу та швидкості течії теплоносія в ньому. Види труб, що використовуються під час прокладання теплових мереж.

    курсова робота , доданий 14.11.2011

    Теплові мережі, споруди на них. Будівельні особливостітеплових камер та павільйонів. Теплові втрати у теплових мережах. Теплові навантаження споживачів теплової енергії, груп споживачів теплової енергії у зонах дії джерел теплової енергії.

    дипломна робота , доданий 20.03.2017

    Визначення теплових потоків опалення, вентиляції та гарячого водопостачання мікрорайону. Графік теплового споживання. Витрата теплоносія для кварталів району. Розробка розрахункової схеми квартальних теплових мереж для опалювального та літнього періодів.

    курсова робота , доданий 16.09.2017

    Тепловтрати за рахунок інфільтрації та передачі через огородження. Трубне розведення системи опалення. Заходи щодо енергозбереження у житлових будинках. Альтернативні джерела тепло та електроенергії. Техніко-економічна оцінка енергозберігаючих заходів.

    курсова робота , доданий 25.03.2011

    Розрахунок системи теплопостачання району міста Волгограда: визначення теплоспоживання, вибір схеми теплопостачання та вид теплоносія. Гідравлічний, механічний та тепловий розрахунки теплової схеми. Складання графіка тривалості теплових навантажень.

    курсова робота , доданий 07.01.2015

    Розробка водяної системи централізованого теплопостачання житлово-комунальної забудови міста з 2-х трубною прокладкою теплових мереж. Визначення теплових навантажень районів міста. Розрахунок витрати тепла на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання.

    контрольна робота , доданий 07.01.2015

    Розрахунок принципової теплової схеми та вибір обладнання. Автоматизація обладнання індивідуальних теплових пунктів обсягом вимог СП 41-101-95. Регулює параметри теплоносія в системах опалення та вентиляції. Економічний розрахунок проекту.

    дипломна робота , доданий 19.09.2014

    Розробка генерального плану будівництва житлового будинку. Об'ємно-планувальне рішення. Розрахунки огороджувальних конструкцій, оздоблення будівлі. Проектування опалення та гарячого водопостачання із магістральних теплових мереж. Радіо, телебачення, телефонізація.

    курсова робота , доданий 18.03.2015

    Трасування мереж та визначення розрахункових витрат водоспоживання у будівлі. Завдання гідравлічного розрахунку мережі холодного та гарячого водопроводу. Обчислення необхідного натиску та проведення розрахунку внутрішньої каналізації. Проектування дворових мереж.

    контрольна робота , доданий 15.12.2015

    Методика розрахунку індивідуальних теплових пунктів для систем опалення та гарячого водопостачання за допомогою енергозберігаючих підігрівально-акумуляторних установок зі швидкісними та триконтурними теплообмінниками; схема приєднання систем опалення.

Опис:

Підвищення енергоефективності будівель може бути досягнуто за рахунок підвищення рівня теплозахисту оболонки будівлі та вдосконалення систем опалення та вентиляції.

Поквартирна система вентиляції з утилізаторами теплоти

Пілотний проект житлового будинку

С. Ф. Сєров, ТОВ «МІКТЕРМ», otvet@сайт

А. Ю. Мілованов, ТОВ «НВО ТЕРМЕК»

Федеральний закон № 261-ФЗ «Про енергозбереження та про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» передбачає значне зниження енергоспоживання системами опалення та вентиляції житлових будівель.

Проектом наказу Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації планується запровадити нормовані рівні питомої річної витрати теплової енергії на опалення та вентиляцію. Як базовий рівень енергоспоживання вводяться показники, що відповідають проектам будівель, виконаним за нормативами 2008 року до введення в дію федерального закону.

Так, постановою Уряду Москви № 900-ПП питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, освітлення та експлуатацію загальнобудинкового інженерного обладнанняу багатоквартирних житлових будинкахвстановлено з 1 жовтня 2010 року на рівні 160 кВт·г/м 2 ·рік, з 1 січня 2016 року заплановано знизити показник до 130 кВт·г/м 2 ·рік, а з 1 січня 2020 року - до 86 кВт·г/ м 2 · рік. На частку опалення та вентиляції у показниках 2010 року припадає приблизно 25–30%, або 40–50 кВт·год/м 2 ·рік. Станом на 1 липня 2010 року норматив у Москві становив 215 кВт·год/м 2 ·рік, з яких на опалення та вентиляцію припадало 90-95 кВт·г/м 2 ·рік.

Підвищення енергоефективності будівель може бути досягнуто за рахунок підвищення рівня теплозахисту оболонки будівлі та вдосконалення систем опалення та вентиляції.

У базових показниках розподіл витрат теплової енергії у типовій багатоповерховій забудові здійснюється приблизно порівну між трансмісійними тепловтратами (50–55%) та вентиляцією (45–50%).

Приблизний розподіл річного теплового балансу на опалення та вентиляцію:

  • трансмісійні тепловтрати - 63-65 кВт · год / м 2 · рік;
  • нагрівання вентиляційного повітря- 58-60 кВт · год / м 2 · Рік;
  • внутрішні тепловиділення та інсоляція – 25–30 кВт·год/м 2 ·рік.

Чи можна лише за рахунок підвищення рівня теплозахисту огорож будівлі досягти досягнення нормативів?

Із запровадженням вимог енергоефективності уряд Москви наказує збільшення опору теплопередачі огорож будівлі до рівня 1 жовтня 2010 року для стін з 3,5 до 4,0 град·м 2 /Вт, для вікон з 1,8 до 1,0 град·м 2 / Вт. З урахуванням цих вимог трансмісійні тепловтрати знизяться до 50-55 кВт·год/м 2 год, а загальний показник енергоефективності - до 80-85 кВт·год/м 2 год.

Ці показники питомого теплоспоживання вищі за мінімальні вимоги. Відтак лише теплозахистом проблема енергоефективності житлових будівель не вирішується. До того ж ставлення фахівців до значного підвищення вимог до опору теплопередачі конструкцій, що захищають, неоднозначне.

Слід зазначити, що у практику масового будівництва житлових будинків увійшли сучасні системиопалення з використанням кімнатних термостатів, балансувальних клапанівта погодозалежної автоматики теплових пунктів.

Складніша ситуація з системами вентиляції. Дотепер у масовому будівництві використовуються природні системи вентиляції. Застосування стінових та віконних саморегулюючих припливних клапанів є засобом обмеження наднормативного повітрообміну та кардинально не вирішує проблему енергозбереження.

У світовій практиці широко використовують системи механічної вентиляції з утилізацією теплоти витяжного повітря. Енергетична ефективність утилізаторів теплоти становить до 65% для пластинчастих теплообмінників та до 85% для роторних.

При використанні цих систем в умовах Москви зниження річного теплоспоживання на опалення та вентиляцію до базового рівня може становити 38–50 кВт·г/м 2 ·рік, що дозволяє знизити загальний питомий показник теплоспоживання до 50–60 кВт·г/м 2 ·рік без зміни базового рівня теплозахисту огорож та забезпечити 40%-ве зниження енергоємності систем опалення та вентиляції, передбачене з 2020 року.

Проблема полягає в економічній ефективності механічних систем вентиляції з утилізаторами теплоти витяжного повітря та необхідності їхнього кваліфікованого обслуговування. Імпортні квартирні установки досить дорогі, і їхня собівартість у монтажі під ключ обходиться в 60-80 тис. руб. на одну квартиру. За тарифів на електроенергію та вартості обслуговування, що діють, вони окупаються за 15–20 років, що є серйозною перешкодою для їх застосування в масовому будівництві доступного житла. Прийнятною вартістю установки для житла економ-класу слід визнати 20-25 тис. руб.

Квартирні системи вентиляції з пластинчастим теплоутилізатором

У рамках федеральної цільової програми Міносвіти РФ ТОВ «МІКТЕРМ» провело дослідження та розробило лабораторний зразок енергозберігаючої квартирної системи вентиляції (ЕСВ) з пластинчастим теплоутилізатором. Зразок розроблено як бюджетний варіант установки для житлових будівель економ-класу.

При створенні бюджетної квартирної установки, яка задовольняє санітарним нормам, були прийняті такі технічні рішення, що дозволили знизити вартість ЕСВ:

  • теплообмінник виготовлений із пластин стільникового полікарбонату;
  • виключено електропідігрівач N= 500 Вт;
  • за рахунок низького аеродинамічного опору теплообмінника витрата енергії складає 46 Вт;
  • використана проста автоматика, що забезпечує надійну роботу установки.

Калькуляція вартості розробленої ЕСВ наведено у таблиці.

На відміну від імпортних аналогів, в установці не використовуються електричні нагрівачі для захисту від обмерзання, ні для догріву повітря. Установка на випробуваннях показала енергетичну ефективність щонайменше 65%.

Захист від обмерзання вирішено наступним чином. При обмерзанні теплообмінника відбувається підвищення аеродинамічного опору витяжного тракту, який реєструється датчиком тиску, який дає команду на короткочасне зниження витрати припливного повітрядо відновлення нормального тиску.

На рис. 1 показаний графік зміни температури повітря припливу в залежності від температури зовнішнього повітря при різних витратах припливного повітря. Витрата витяжного повітря при цьому постійна і дорівнює 150 м 3 /год.

Пілотний проект енергоефективного житлового будинку

На базі квартирної установки з теплоутилізатором було розроблено пілотний проектенергоефективного житлового будинку у Північному Ізмайлово у Москві. Проектом передбачено технічні вимогидля квартирних установок припливно-витяжної вентиляції із утилізаторами тепла. Для інноваційної установки наведено характеристики ТОВ «МІКТЕРМ».

Установки призначені для енергоефективної збалансованої вентиляції та створення комфортного клімату у житлових приміщеннях до 120 м 2 . Передбачено поквартирну вентиляцію з механічним спонуканням та утилізацією тепла витяжного повітря для нагрівання припливного. Припливно-витяжні агрегати встановлюються автономно в коридорах квартир та оснащуються фільтрами, пластинчастим теплообмінником та вентиляторами. До складу комплектації установки входять засоби автоматизації та пульт управління, що дозволяє регулювати повітропродуктивність установки.

Проходячи через вентиляційну установку з пластинчастим утилізатором, витяжне повітря нагріває припливне до температури t= +4,0 ˚С (при зовнішній температурі повітря t= -28 ˚С). Компенсація дефіциту тепла на нагрівання повітря припливу здійснюється нагрівальними приладами опалення.

Забір зовнішнього повітря здійснюється з лоджії даної квартири, витяжка, об'єднана в межах однієї квартири з ванн, санвузлів та кухонь, після утилізатора виводиться у викидний канал через супутник і викидається в межах технічного поверху. При необхідності відведення конденсату від теплоутилізатора передбачається каналізаційний стояк, обладнаний крапельною лійкою HL 21 із запахозапираючим пристроєм. Стояк розташований у приміщенні санвузлів.

Регулювання витрати припливного та витяжного повітря здійснюється за допомогою одного пульта керування. Агрегат може бути переключений зі звичайного режиму роботи з утилізацією тепла літній режимбез утилізації. Перемикання здійснюється за допомогою заслінки, розміщеної у теплоутилізаторі. Вентиляція технічного поверху здійснюється через дефлектори. За результатами випробувань, ефективність застосування установки з теплоутилізатором може досягати 67%.

Розрахункова витрата тепла на підігрів припливного повітря на одну квартиру при застосуванні прямоточної вентиляції становить:
Q
= L· C·γ·∆ t, Q= 110 × 1,2 × 0,24 × 1,163 × (20 – (–28)) = 1800 Вт.
При застосуванні пластинчастого теплоутилізатора витрата тепла на догрівання припливного повітря.
Q
= 110 × 1,2 × 0,24 × × 1,163 × (20 – 4) = 590 Вт.
Економія тепла однією квартиру при розрахункової зовнішньої температурі становить 1210 Вт. Загалом економія тепла по будинку становить
1210 × 153 = 185 130 Вт.

Об'єм припливного повітря прийнято для відшкодування витяжки з приміщень санвузла, ванни, кухні. Не передбачено витяжний канал для підключення кухонного обладнання ( витяжна парасолькавід плити працює на рециркуляцію). Приплив розлучений через звукопоглинаючі димарі по житлових кімнатах. Передбачено зашивку вентиляційної установкиу поквартирних коридорах будівельною конструкцією з лючками для обслуговування та витяжного повітроводу від вентиляційної установки до витяжної шахти. На складі служби експлуатації передбачено чотири резервні вентилятори. На рис. 2 представлена ​​принципова схема вентиляції багатоквартирного житлового будинку, але в рис. 3 – план типового поверху із розміщенням вентиляційних установок.

Додаткові витрати на влаштування поквартирної вентиляції з утилізацією теплоти витяжного повітря на весь будинок оцінюються в 3 млн руб. Річна економія теплоти становитиме 19 800 кВт · год. З урахуванням зміни існуючих тарифів на теплову енергію, простий термін окупності складе близько 8 років.

Література

  1. Постанова Уряду Москви № 900-ПП від 5 жовтня 2010 року «Про підвищення енергетичної ефективності житлових, соціальних та суспільно-ділових будівель у м. Москві та внесення змін до постанови Уряду Москви від 9 червня 2009 року № 536-ПП».
  2. Лівчак В.І. Підвищення енергетичної ефективності будівель // Енергозбереження. – 2012. – № 6.
  3. Гагарін В.Г. Макроекономічні аспекти обґрунтування енергозберігаючих заходів при підвищенні теплозахисту конструкцій, що захищають будівель // Будівельні матеріали.– 2010.– Березень.
  4. Гагарін В.Г., Козлов В.В. Про нормування тепловтрат через оболонку будівлі // Архітектура та будівництво. – 2010. – № 3.

Крім вищезгаданих аспектів пасивного енергозбереження також варто згадати про нових рішенняхіз залученням високих технологій. Такий підхід вимагає внесення значних і часом радикальних змін до поширеної нашої країни схеми централізованого опалення. Великий ефект може бути отримано за рахунок часткової реконструкції систем опалення.

Існує кілька різних шляхів підвищення ефективності опалювальних системжитлових будинків, що відрізняються як обсягом витрат при їх реалізації, так і обмеження застосування.

Найбільш консервативний шлях енергозбереження для варіанта теплопостачання від ЦТП – це установки у будинках на приладах опалення індивідуальних термостатичних регуляторів. Як свідчать дослідження, використання комплексної автоматизації дозволяє знизити теплоспоживання будинку в цілому (порівняно з елеваторним вузлом) на 15-20%. Закордонний досвід показує, що індивідуальний облік тепла у комбінації з можливістю регулювання теплоспоживання дає економію тепла до 25%. Ця схема сьогодні реалізується у поквартирних системах опалення, наприклад, в експериментальних проектах.

З іншого боку, розробники та будівельники нових житлових будівель дедалі частіше приходять до висновку про значні переваги сучасних децентралізованих систем опалення перед традиційними централізованими системами. Не секрет, що останніми роками робота систем центрального опалення майже повсюдно значно погіршилася через хронічне недофінансування та знос обладнання. Тому часті аварії, зупинки та банальний обман споживача, коли навмисне знижуються тиск і температура у теплоцентралях, і споживач недоотримує тепло, справно за нього сплачуючи. Такі негативні моменти зведені у системах децентралізованого опалення до мінімуму.

Ще однією перевагою децентралізованих систем є гнучке регулювання потужності, що дозволяє сильно зменшувати її або повністю відключати систему у разі непотрібності, наприклад, при потепліннях. Крім того, важливим фактором можна вважати мінімальні тепловтрати в теплових мережах, оскільки споживання тепла відбувається в безпосередній близькості від місця його виробництва, тобто в цілому децентралізовані системи мають набагато більший ККД, ніж системи центрального опалення.

Ще однією альтернативою традиційному центральному опаленню в Останнім часомстає електричне опалення , яке раніше не знаходило в Росії широкого застосуванняі вважалося збитковим (1995 року опалювалося менше 1 % житлового фонду). У той же час частка електричного опалення у Фінляндії, Швеції та Данії сягає 50%.

Але ставлення до цього виду опалення швидко змінюється через неухильне подорожчання всіх енергоносіїв. Причому потенціал зростання цін до рівня світових найбільший у газу і мінімальний - у електроенергії.

Очевидно, через це останні 3-5 років відбулося бурхливе зростання числа систем електричного опалення. Наприклад, в Єкатеринбурзі протягом 2000 р. більше 15% новозбудованого житла було оснащено кабельними системами підігріву підлоги.

Вже зараз комбіновані системи електричного опалення не дорожчі при створенні та експлуатації, ніж система центрального опалення, і ця перевага тільки зростатиме згодом.

У 2016 році приватні споживачі тепла в Україні одержують тепло з наступних джерел: 1. Найбільш поширений - від електрики, електрокотли, електрокаміни, електрообігрівачі... Джерелом без подробиць у більшості випадків є "енергія …

Більше півроку вивчаю вакуумні сонячні трубки завдовжки 1800 зовнішнім діаметром 58мм внутрішнім 43-44мм. Внутрішній об'єм трубки – 2,7 літра. Іноді на активному яскравому сонці потужність трубки показувала близько 130-150Вт, але …

Закриті геотермальні системи, що забезпечують лише гаряче водопостачання. Залежно від розташування місця скидання та джерела питної водиможуть бути використані три види схемного рішення. Схема (рис. 2.6). Геотермальна вода подається …

Федеральний закон № 261-ФЗ «Про енергозбереження та про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» передбачає значне зниження енергоспоживання системами опалення та вентиляції житлових будівель.

Проектом наказу Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації планується запровадити нормовані рівні питомої річної витрати теплової енергії на опалення та вентиляцію. Як базовий рівень енергоспоживання вводяться показники, що відповідають проектам будівель, виконаним за нормативами 2008 року до введення в дію федерального закону.

Так, постановою Уряду Москви № 900-ПП питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, освітлення та експлуатацію загальнобудинкового інженерного обладнання у багатоквартирних житлових будинках встановлено з 1 жовтня 2010 року на рівні 160 кВт·год/м 2 ·рік, з 1 січня 2016 року року заплановано знизити показник до 130 кВт · год / м 2 · рік, а з 1 січня 2020 року - до 86 кВт · год / м 2 · рік. На частку опалення та вентиляції у показниках 2010 року припадає приблизно 25-30%, або 40-50 кВт·год/м 2 ·рік. Станом на 1 липня 2010 року норматив у Москві становив 215 кВт·год/м 2 ·рік, з яких на опалення та вентиляцію припадало 90-95 кВт·год/м 2 ·рік.

Підвищення енергоефективності будівель може бути досягнуто за рахунок підвищення рівня теплозахисту оболонки будівлі та вдосконалення систем опалення та вентиляції.

У базових показниках розподіл витрат теплової енергії у типовій багатоповерховій забудові здійснюється приблизно порівну між трансмісійними тепловтратами (50-55%) та вентиляцією (45-50%).

Приблизний розподіл річного теплового балансу на опалення та вентиляцію:

  • трансмісійні тепловтрати - 63-65 кВт·год/м 2 ·рік;
  • нагрівання вентиляційного повітря - 58-60 кВт·год/м 2 ·рік;
  • внутрішні тепловиділення та інсоляція - 25-30 кВт·год/м 2 ·рік.

Чи можна лише за рахунок підвищення рівня теплозахисту огорож будівлі досягти досягнення нормативів?

Із запровадженням вимог енергоефективності уряд Москви наказує збільшення опору теплопередачі огорож будівлі до рівня 1 жовтня 2010 року для стін з 3,5 до 4,0 град·м 2 /Вт, для вікон з 1,8 до 1,0 град·м 2 / Вт. З урахуванням цих вимог трансмісійні тепловтрати знизяться до 50-55 кВт·год/м 2 год, а загальний показник енергоефективності - до 80-85 кВт·год/м 2 год.

Ці показники питомого теплоспоживання вищі за мінімальні вимоги. Відтак лише теплозахистом проблема енергоефективності житлових будівель не вирішується. До того ж ставлення фахівців до значного підвищення вимог до опору теплопередачі конструкцій, що захищають, неоднозначне.

Слід зазначити, що до практики масового будівництва житлових будівель увійшли сучасні системи опалення з використанням кімнатних термостатів, балансувальних клапанів та погодозалежної автоматики теплових пунктів.

Складніша ситуація з системами вентиляції. Дотепер у масовому будівництві використовуються природні системи вентиляції. Застосування стінових та віконних саморегулюючих припливних клапанів є засобом обмеження наднормативного повітрообміну та кардинально не вирішує проблему енергозбереження.

У світовій практиці широко використовують системи механічної вентиляції з утилізацією теплоти витяжного повітря. Енергетична ефективність утилізаторів теплоти становить до 65% для пластинчастих теплообмінників та до 85% для роторних.

При використанні цих систем в умовах Москви зниження річного теплоспоживання на опалення та вентиляцію до базового рівня може становити 38-50 кВт·г/м 2 ·рік, що дозволяє знизити загальний питомий показник теплоспоживання до 50-60 кВт·г/м 2 ·рік без зміни базового рівня теплозахисту огорож та забезпечити 40%-ве зниження енергоємності систем опалення та вентиляції, передбачене з 2020 року.

Проблема полягає в економічній ефективності механічних систем вентиляції з утилізаторами теплоти витяжного повітря та необхідності їхнього кваліфікованого обслуговування. Імпортні квартирні установки досить дорогі, і їхня собівартість у монтажі під ключ обходиться в 60-80 тис. руб. на одну квартиру. При чинних тарифахна електроенергію та вартості обслуговування вони окупаються за 15-20 років, що є серйозною перешкодою для їх застосування у масовому будівництві доступного житла. Прийнятною вартістю установки для житла економ-класу слід визнати 20-25 тис. руб.

Квартирні системи вентиляції з пластинчастим теплоутилізатором

У рамках федеральної цільової програми Міносвіти РФ ТОВ «МІКТЕРМ» провело дослідження та розробило лабораторний зразок енергозберігаючої квартирної системи вентиляції (ЕСВ) з пластинчастим теплоутилізатором. Зразок розроблено як бюджетний варіант установки для житлових будівель економ-класу.

При створенні бюджетної квартирної установки, що задовольняє санітарні норми, були прийняті такі технічні рішення, що дозволили знизити вартість ЕСВ:

  • теплообмінник виготовлений із пластин стільникового полікарбонату;
  • виключено електропідігрівач N= 500 Вт;
  • за рахунок низького аеродинамічного опору теплообмінника витрата енергії складає 46 Вт;
  • використана проста автоматика, що забезпечує надійну роботу установки.

Калькуляція вартості розробленої ЕСВ наведено у таблиці.

На відміну від імпортних аналогів, в установці не використовуються електричні нагрівачі для захисту від обмерзання, ні для догріву повітря. Установка на випробуваннях показала енергетичну ефективність щонайменше 65%.

Захист від обмерзання вирішено в такий спосіб. При обмерзанні теплообмінника відбувається підвищення аеродинамічного опору витяжного тракту, який реєструється датчиком тиску, що дає команду короткочасне зниження витрати припливного повітря до відновлення нормального тиску.

На рис. 1 показаний графік зміни температури повітря припливу в залежності від температури зовнішнього повітря при різних витратах припливного повітря. Витрата витяжного повітря при цьому постійна і дорівнює 150 м 3 /год.

Пілотний проект енергоефективного житлового будинку

На базі квартирної установки з теплоутилізатором розробили пілотний проект енергоефективного житлового будинку в Північному Ізмайлово в Москві. Проектом передбачені технічні вимоги для квартирних установок вентиляції припливно-витяжної з утилізаторами тепла. Для інноваційної установки наведено характеристики ТОВ «МІКТЕРМ».

Установки призначені для енергоефективної збалансованої вентиляції та створення комфортного клімату у житлових приміщеннях до 120 м 2 . Передбачено поквартирну вентиляцію з механічним спонуканням та утилізацією тепла витяжного повітря для нагрівання припливного. Припливно-витяжні агрегати встановлюються автономно в коридорах квартир та оснащуються фільтрами, пластинчастим теплообмінником та вентиляторами. До складу комплектації установки входять засоби автоматизації та пульт управління, що дозволяє регулювати повітропродуктивність установки.

Проходячи через вентиляційну установку з пластинчастим утилізатором, витяжне повітря нагріває припливне до температури t= +4,0 ˚С (при зовнішній температурі повітря t= -28 ˚С). Компенсація дефіциту тепла на нагрівання повітря припливу здійснюється нагрівальними приладами опалення.

Забір зовнішнього повітря здійснюється з лоджії даної квартири, витяжка, об'єднана в межах однієї квартири з ванн, санвузлів та кухонь, після утилізатора виводиться у викидний канал через супутник і викидається в межах технічного поверху. При необхідності відведення конденсату від теплоутилізатора передбачається каналізаційний стояк, обладнаний крапельною лійкою HL 21 з запахозапирающим пристроєм. Стояк розташований у приміщенні санвузлів.

Регулювання витрати припливного та витяжного повітря здійснюється за допомогою одного пульта керування. Агрегат може бути переключений із звичайного режиму роботи з утилізацією тепла на літній режим без утилізації. Перемикання здійснюється за допомогою заслінки, розміщеної у теплоутилізаторі. Вентиляція технічного поверху здійснюється через дефлектори. За результатами випробувань, ефективність застосування установки з теплоутилізатором може досягати 67%.

Розрахункова витрата тепла на підігрів припливного повітря на одну квартиру при застосуванні прямоточної вентиляції становить:
Q
= L· C·γ·∆ t, Q= 110 × 1,2 × 0,24 × 1,163 × (20 - (-28)) = 1800 Вт.
При застосуванні пластинчастого теплоутилізатора витрата тепла на догрівання припливного повітря.
Q
= 110 × 1,2 × 0,24 × × 1,163 × (20 – 4) = 590 Вт.
Економія тепла однією квартиру при розрахункової зовнішньої температурі становить 1210 Вт. Загалом економія тепла по будинку становить
1210 × 153 = 185 130 Вт.

Об'єм припливного повітря прийнято для відшкодування витяжки з приміщень санвузла, ванни, кухні. Не передбачено витяжного каналу для підключення кухонного обладнання (витяжна парасолька від плити працює на рециркуляцію). Приплив розлучений через звукопоглинаючі димарі по житлових кімнатах. Передбачено зашивку вентиляційної установки у поквартирних коридорах. будівельною конструкцієюз лючками для обслуговування та витяжного повітроводу від вентиляційної установки до витяжної шахти. На складі служби експлуатації передбачено чотири резервні вентилятори. На рис. 2 представлена ​​принципова схема вентиляції багатоквартирного житлового будинку, але в рис. 3 – план типового поверху з розміщенням вентиляційних установок.

Додаткові витрати на влаштування поквартирної вентиляції з утилізацією теплоти витяжного повітря на весь будинок оцінюються в 3 млн руб. Річна економія теплоти становитиме 19 800 кВт · год. З урахуванням зміни тарифів на теплову енергію простий термін окупності складе близько 8 років.

Література

  1. Постанова Уряду Москви № 900-ПП від 5 жовтня 2010 року «Про підвищення енергетичної ефективності житлових, соціальних та суспільно-ділових будівель у м. Москві та внесення змін до постанови Уряду Москви від 9 червня 2009 року № 536-ПП».
  2. Лівчак В.І. Підвищення енергетичної ефективності будівель // Енергозбереження. – 2012. – № 6.
  3. Гагарін В.Г. Макроекономічні аспекти обґрунтування енергозберігаючих заходів при підвищенні теплозахисту конструкцій, що захищають будівель // Будівельні матеріали.- 2010.- Березень.
  4. Гагарін В.Г., Козлов В.В. Про нормування тепловтрат через оболонку будівлі // Архітектура та будівництво. – 2010. – № 3.
  5. С.Ф. Сєров, ТОВ «МІКТЕРМ», [email protected]
  6. А.Ю. Мілованов, ТОВ «НВО ТЕРМЕК»
  7. посилання на першоджерело http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5469

Підбурюваний рішеннями останнього з'їзду ЦК КПРС, радянський народ з радістю і натхненням сприйняв рішення Верховної Ради СРСР про черговий кидняк люмпенізованого пролетаріату та ліквідацію пенсіонерів та інвалідів як стану темпами не нижче 10% на рік. (Бурхливі оплески)

У нашому суспільстві, товариші, склалася хибна практика — доживати до пенсійного віку, не маючи грошей. Але це не так страшно, набагато страшніше, що пенсіонери, інваліди та ветерани мають нахабство виживати. І причиною цього є пільги. Як вихід із ситуації, треба повсюдно впроваджувати монетизацію, яка б не дозволяла збільшуватися пенсіонерам у своїй кількості. (Оплески, що переходять в овацію).

Приблизно таку промову чує для себе кожен, хто виявився без роботи. І хоч би якими райдужними були заяви ЗМІ, всі розуміють, що чогось тут не так. Неможливо такою примітивною одноходівкою, як монетизація вирішити таку складну проблему. Це так само, як у шахах зробити мат в один хід. А якщо спробувати проаналізувати наслідки, то тут буде зовсім не до веселки. Наївно було б думати, що натовп економістів, що вміє без наслідків для себе викинути мільйони в офшори, не зміг придумати нічого кращого, як пряму роздачу грошей. І ось тут починають закрадатися сумніви в тому, що якийсь дядько справді дбає про твоє благо. Для того щоб зрозуміти, що на нас чекає, зовсім не обов'язково бути провидцем, достатньо просто мати пам'ять. Згадати, яким було опалення вашої квартири років двадцять тому і порівняти його із сьогоднішнім. Згадати, яку частину від зарплати у 100 грн. ви відвалювали тоді і скільки платите зараз, заробляючи свої 100 у. Передбачаючи заперечення про дотації, скажу одразу – брехня. Квартплата в радянський період дотувалася лише у гуртожитках, воякам, багатодітним та ветеранам. Інші платили по саму не хочу, від 20 до 40 грн. за сім'ю з 4 осіб у трикімнатній хрущовці без гарячої води (бакс тоді коштував по 48-65 копійок, тонна вугілля — 9-12 р.). Але, як би там не було, нині жити стало краще, нині жити веселіше. Якщо не вірите мені, увімкніть телевізор. Достатньо доторкнутися до батарей опалення, подивитися на термометр у вашій квартирі або просто — зняти валянки, щоб відчути всю красу прохолодного і освіжаючого дихання нового життя. Це вам не смердюче тепло минулих, застійних часів.

Переважна більшість населення взагалі воліє, не мудруючи лукаво, встромити електрообігрівач і створювати проблем ні собі, ні кочегарам. Але для цього потрібний обігрівач та гроші. Мало хто з кочегарської братії наважиться підняти температуру в казані вище 70-75С. І їх також можна зрозуміти. Залізо воно і є залізо та екстримів не любить. Ризикувати тим, щоб зупинити кочегарку серед зими на ремонт, мало хто наважиться, хоча паспортні дані будь-якого водяного котла дозволяють розганяти температуру до 100С. Межа 120С при тиску 0,7 атм.

Тому ми маємо те, що маємо. Можна і страйки робити, але температура води на подачі до вашого будинку вище 70С не буде, а отже, і тепла у вашій квартирі теж.

Тим часом, є спосіб «змусити» батареї обігрівати ваше житло та збільшити їх ККД у два, три рази.

Спосіб простий і не дуже який трудомісткий. Потрібно встановити вентилятор так, щоб він віяв уздовж батареї. Навіть звичайного вентилятора від блока живлення комп'ютера вистачає, щоб температура в кімнаті була вищою за звичайну на 3-5С. Це еквівалентно тому, якби ви підключили додатково електрообігрівач потужністю 1 кВт, або до своєї стандартної 6-8 секційної батареї додали ще десяток секцій.

Для цього з жерсті вигинаємо П-подібну пластину та краї загинаємо так, щоб пластинка міцно утримувалася за ребра батареї. Посередині пластини вирізаємо отвір для повітря і пробиваємо 4 маленькі отвори під кріплення вентилятора. Закріплюємо вентилятор чотирма саморізами. Вентилятор від комп'ютера розрахований на живлення 12 в постійного струму. Так що підійде блок живлення від старого магнітофона, зарядник для акумуляторів, але можна зліпити і самопальний з регулюванням напруги. Тоді можна буде регулювати і обороти вентилятора та шум, який від нього походить. Чіпляємо цю споруду на батарею, якомога ближче до підлоги, підключаємо і чекаємо ... весну))). Витрати на цей гіперболоїд разом із самопальним блоком живлення можна порівняти з вартістю 100 кВт/год електроенергії. Потужність не перевищує 4 ват. Якщо блок живлення буде з регулюванням вихідної напруги, то, регулюючи оберти вентилятора, можна регулювати температуру приміщення.

Найголовніше те, що, використовуючи таку примочку до батареї, ви зменшуєте залежність температури у вашій кімнаті від настрою кочегара.

Тим, хто зважиться на цьому робити бізнес, я б порадив зробити схему, що автоматично відключає вентилятор у разі, коли температура повітря в кімнаті вища за температуру батареї. Це на випадок, якщо в кочегарці зупинять опалювальний котел.

Влітку цей самий агрегат можна використовувати як ерзац-кондиціонер. І ще один плюс: оскільки швидкість гниття (іржавіння) магістральних труб безпосередньо залежить від температури води, то таким чином можна, знизивши температуру води до прийнятних меж, продовжити термін служби трубопроводів та котлів.

Про бізнес, про економію та можливі доходи з цього додумаєте самі…