Особливості проектування водостічних систем. Внутрішні водостоки Компенсаційний патрубок для водостічної лійки

До них відносяться:

1) приймачі атмосферних вод – водостічні вирви;

2) відвідні труби, що з'єднують водостічні вирви зі стояками;

3) водостічні стояки;

4) підпільна водостічна мережа (випуски);

5) пристрої для огляду та прочищення мережі.

Водостічні воронки - формою бувають ковпакові і плоскі. Плоскі водостічні вирви для плоских покрівель(Терас), на яких можливе перебування людей (солярії, кафе) (див. малюнок 1а).

Малюнок 1. Основні типи водостічних воронок:а) – плоска Вр10 для плоских покрівель; б) - ковпакова ВР7м для скатних покрівель; 1 - зливальний патрубок; 2 - притискний фланець; 3 - ковпак, грати; 4 - кріплення; 5 – патрубок азбестоцементний

Ковпакові вирви встановлюються на неексплуатованих дахах.

Виготовляються вирви з чавуну. Особливо важливо, щоб з'єднання воронки з покрівлею було водонепроникним та еластичним. Водостічні воронки бувають діаметром 50, 75, 100 та 150 мм (діаметр патрубка).

Сумарна площа водоприймальних отворів воронки має перевищувати площу поперечного перерізу патрубка не менше ніж у 2 рази. На плоскій покрівлі встановлювати не менше 2 воронок.

Вирви повинні встановлюватися в знижених частинах даху, в розжолобках, ухили покрівлі до вирв повинні бути не менше 0,01. Покрівля не повинна мати таких місць, в яких могла б накопичуватися і застоюватися вода, і в яких не можна розташувати водостічні вирви.

Воронки влаштовуються так, щоб відстань між ними на кожній поздовжній осі осі будівлі не перевищувала 48 метрів для будь-яких видів покрівлі.

На плоских покрівлях житлових будівель вирви слід розташовувати по 2 на кожну секцію.

У деформаційних швіввстановлюють по 2 вирви по обидва боки шва. Якщо вони при цьому приєднуються до загального стояка або відвідної лінії, слід передбачати еластичні з'єднання, що дозволяють трубам деякий зсув і герметичні.

Приєднання водостічних воронок до стояків слід передбачати за допомогою компенсаційних розтрубівз еластичним закладенням.

Відвідні труби служать для приєднання водостічних лійок до стояків внутрішньої водостічної мережі. Прокладаються в горищних приміщенняхта технічних поверхах, у промислових будинках застосовуються підвісні лінії. Не дозволяється прокладання підвісних ліній над обладнанням та продукцією, які не допускають попадання на них вологи.

Влаштовуються з чавунних безтрубних розтрубних труб за відсутності вібрацій, сталевих (при вібрації) або пластмасових труб. На підвісних мережах влаштовують ревізії та прочищення через 20 м при діаметрі до 150; через 25 м-коду при діаметрі до 200 мм.

Діаметр відвідної труби повинен бути не менше діаметра відвідного патрубка вирви.

Мінімальний ухил підвісних трубопроводів i = 0,005, максимальний діаметр підвісних труб - 300 мм.

Початкова ділянка підвісної лінії, що відводить воду від кількох вирв, рекомендується розташовувати на відстані від покрівлі, що дорівнює не менше 12-ти діаметрам вирви для збільшення її пропускної спроможності.

Водостічні стоякиприймають атмосферні води від відвідних ліній і передають їх у підпільну мережу. Стояки встановлюють біля стін, перегородок або колон в опалювальних приміщеннях далеко від зовнішніх стін. Встановлюють відкрито або у борознах, шахтах. У житлових будинках стояки, як правило, мають в своєму розпорядженні сходових клітинах, коридорах, підсобних приміщеннях. Прокладання стояків та відвідних труб у квартирах не допускається. Не дозволяється замонолічувати водостічні труби в блоки та стінові панелі.

Стояки виконуються з чавунних, азбестоцементних чи пластмасових труб залежно від висоти та призначення будівлі. Діаметр їх повинен бути не менше діаметра відвідних труб, що приєднуються і приймається зазвичай 100, 150 і 200 мм.

Для чищення на стояках на нижньому поверсі встановлюються ревізії на висоті 1 метр від підлоги; за наявності відступів - над відступами. Випробування стояків під час приймання - заповнення до вирви.

При розробці проекту внутрішньої водостічної системи громадського будинку враховують архітектурно-планувальні, конструктивні, технологічні та сантарно-технічні особливості. Важливе питання – розміщення водостічних воронок. Чим менше буде воронок і чим далі вони будуть розташовані одна від одної, тим менше буде ослаблених місць на покрівлі, тим менше буде потрібно водостічних труб і тим економічнішою буде система.

Як зазначалося, відстань між лійками в розжолобках скатних покрівель не повинно перевищувати 48 м . Максимальна довжинашляхи руху води до вирви на плоскій покрівлі становить 150 м-коду.

Згідно з дослідженнями П. В. Лобачова, така відстань між лійками на скатних покрівлях занижена. Збільшення відстані (близько 70 м) сприятиме як покращенню працездатності внутрішньої водостічної системи, так і її здешевленню. На плоских покрівлях відстань між лійками слід обмежити приблизно 40 м, що призведе до зниження скупчень пилоподібних опадів на покрівлі. Іноді для кращого дренування плоских покрівель та запобігання скупченню на них твердих опадів використовують більшу кількість вирв. меншого діаметра. На великому замкнутому відсіку покрівлі розмішають щонайменше двох водостічних воронок.

При розміщення водостічних воронок на покрівлі попередньо намічають також траси майбутньої мережі внутрішньої водостічної системи. При цьому необхідно враховувати вимоги до встановлення спеціального обладнання, що особливо потребує влаштування фундаментів і впливає на трасування підземних трубопроводів. Найбільш надійною є система з однією лійкою на ринві. Системи з підпільними відвідними трубами або каналами за своїми якостями майже рівноцінні системам з однією лійкою на стояку, але їх влаштовують лише за наявності зовнішньої дощової або загальносплавної каналізації. Відкриті випуски при системах з підпільними трубопроводами не допускається. Найменш надійні системи з підвісними трубопроводами. Такі системи проектують так, щоб на підвісну лінію припадало мінімальна кількістьлійок, а відстань від підвісної лінії до площини покрівлі у водостічної вирвибуло не менше 10-12 діаметрів відвідного патрубка вирви. У деяких випадках, що підтверджується відповідними техніко-економічними показниками, на тому самому будинку влаштовують як зовнішні, так і внутрішні водостічні системи, що використовують одну воронку на водостічному стояку, підвідний відвідний трубопровід і підвісний відвідний трубопровід.

Внутрішні водостічні системи щоб уникнути забруднення випуску випробовують на водонепроникність. Для цього весь стояк, включаючи ринву, заповнюють водою. Стояк, як правило, роблять із напірних труб. Вибір матеріалу труб роблять залежно від призначення будівлі, її висоти, місця розташування трубопроводів та умов їх роботи. Застосовувати для влаштування трубопроводів системи сталеві труби недоцільно. При експлуатації вони швидко кородирують, тому що внутрішня поверхня водостоків знаходиться в умовах поперемінного зволоження та рясної аерації, а також атмосферні опади завжди насичені киснем і агресивні по відношенню до сталі.

Для будівель висотою до шести поверхів застосовують чавунні каналізаційні трубита сполучні деталі. У більш високих будинкахможна влаштовувати стояки і трубопроводи, що відводять, з чавунних напірних труб з чавунними деталями, у тому числі з високоміцного чавуну з кулястим графітом (ВЧШГ).

Стояки та підпальні труби влаштовують також із напірних азбестоцементних труб, з'єднуючи їх за допомогою чавунних сполучних деталей та спеціальних азбестоцементних муфт. Азбестоцементні труби необхідно захищати від механічних пошкоджень, наприклад, від ударів і великих зосереджених навантажень.

Широке розповсюдження отримують труби з непластифікованого полівіннлхлориду, поліпропілену та поліетилену. Для того самого зовнішнього діаметра виробляють труби з різними товщинами стінок. Тому трубопроводи в будинках різної висоти підбирають за показником SDR на підставі розрахунку міцності. При цьому враховують особливості довготривалої поведінки вибраного полімеру, який залежить від напруженого стану стінок труб в процесі навантаження трубопроводів внутрішнім тиском і терміном дії цього тиску.

Для влаштування водостічних випусків та підпільних відвідних трубопроводів крім зазначених вище використовують також бетонні, залізобетонні та керамічні труби відповідного діаметра.

Сполучні деталі (відводи, трійники, ревізії тощо), засоби кріплення (хомути, опори, підвіски тощо), а також інші допоміжні матеріали застосовують ті ж, що і для інших внутрішніх трубопроводівводопостачання та водовідведення.

Істотним фактором для створення надійної та ефективної внутрішньої водостічної системи є правильна добірка окремих елементів системи. Найбільшу увагу при цьому приділяють підбору вузлів сполучення водостічної лійки з покриттям, покрівлею та водосточним стояком. Конструктивне рішеннятаких вузлів залежить від типу покрівлі (плоска - скатна, незаливна - заливається та ін), товщини та матеріалу покриття, виду труб та їх типорозмірів.

Одне з типових рішень поєднання воронки зі скатною покрівлеюдозволяє встановлювати ринву як на незаливних, так і на заливаються шаром води покрівлях. Відносно високий борт притискного фланця служить для утримання захисного (так званого броньового) шару покрівлі (для покрівель без захисного покриттяпритискний фланець виконують без бортика). Перевагою такої воронки є те, що покрівельний килим щільно затискається між двома плоскими фланцями. Це оберігає його від зламів та складок.

Розташування універсальної водостічної вирви на плоскій покрівлі

1 - зливальний патрубок із фланцем;

2 - притискний фланець;

3 - приймальний купол;

4 – стяжний болт;

5 - покрівельний килим із дьогтьових матеріалів;

6 – хомут;

7 - водостічний стояк

інше типове рішеннядозволяє водонепроникно сполучати водостічна вирва з суміщеним покриттям, що складається з нижнього шару жорсткого бетону або керамзитобетону та легкого шару, що утеплює (наприклад, з мінеральної вати).

Водонепроникне сполучення водостічної вирви з суміщеним покриттям

1 - зливальний патрубок;

2 - стопор - фланець із патрубком;

3 – болт;

4 - корпус вирви;

5 – шпилька;

6 - приймальна решітка з отворами;

7 - притискний фланець з патрубком;

8 – гідроізоляційний килим;

9 - футляр із азбестоцементної труби;

10 - перекриття;

11 - сальниковий компенсатор

Водостічна вирва складається з корпусу зі зливальним патрубком умовним проходом 80 мм, приймальної решітки з притискним кільцем з патрубком та ковпака. Прийомні грати виконані як одне ціле з притискним фланцем і приймальним патрубком, що сприяє кращій передачі теплоти від стояка до периферійних частин лійки. Ковпак кріплять до ґрат трьома невеликими болтами зі шплінтами (без гайок). Грати притискають до фланця зливного патрубка також болтами, що створює водонепроникне з'єднання з покрівельним килимом. Для захисту від корозії різьбового з'єднаннявикористовують глухі гайки на прокладках із твердої гуми. При встановленні на дахах з горищами фланець повинен спиратися на міцний шар залізобетону. На суміщених покриттях з ефективними утеплювачамивирву встановлюють з додатковим патрубком з азбестоцементної труби умовним проходом 150 мм, на який спирається фланець зливного патрубка. Водостічні вирви будь-якої конструкції сполучають зі стояком на з'єднанні, здатному компенсувати лінійні переміщення воронки щодо стояка (вздовж осі). Для компенсації можливих температурних деформацій нижче за зливний патрубок водостічної воронки встановлюють стандартні або спеціальні компенсаційні патрубки. Найбільш простим способомкомпенсації є застосування компенсуючих розтрубів та муфт, які монтують безпосередньо за патрубком вирви.

Важливо правильно підбирати вузли проходу відкритих водостічних випусків через стіни будівель. Для того, щоб у них не відбувалося промерзання труб, вузли оснащують тепловою ізоляцією.

Вузол проходу відкритого водостічного випуску через стіну


1 – капітальна стіна будівлі;

2 – підвал;

3 - сталевий (чавунний) водостічний випуск діаметром 100 мм;

4 - азбестоцементна діаметром 250 мм;

5 – теплова ізоляція;

6 – штукатурка;

7 - вимощення;

8 – підземний простір;

9 - гідроізоляція

Для забезпечення можливості надходження взимку теплого повітряу систему з відкритими водостічні випускиу їх водостічні стояки включають спеціальні пристрої, які монтують у місцях максимальних тепловиділень або мають біля них спеціальні нагрівачі. При цьому зазвичай влаштовують два випуски: власне випуск і резервний випуск, на випадок засмічення першого. Другий випуск з метою запобігання перетіканню холодного повітря перекривають гумовим клапаном (хлопушкою).

Вузол надходження теплового повітря у внутрішню водостісну систему


а – розріз;

б – вид А;

в - вид Б;

1 – водостічний стояк;

2 – ревізія;

3 - коліно для забору теплого повітря;

4 - лійка;

5 - вузол переходу водостічного стояка горизонтальний відвідний трубопровід;

6 - упор;

7 - водостічний гідрозатвор;

8 - бавовни з листової гуми;

9 – аварійний випуск;

10 - робочий відкритий випуск

Водостічні стояки прокладають як відкрито, так і приховано в борознах стін, коробах, шахтах і т. п. При прихованій прокладці передбачають невеликі двері у ревізії на стояках. Водостічні стояки, щоб уникнути конденсації вологи, не допускається замонолічувати в блоки або стінові панелі.

Водостічні стояки найдоцільніше розміщувати в сходових клітинах, коридорах та інших підсобних приміщеннях. Їх не прокладають над обладнанням та продукцією, на які не допускається попадання вологи. Підвісні трубопроводи розташовують, як правило, на горищах.

Мінімальні ухили відвідних трубопроводів визначають гідравлічним розрахункомі приймають орієнтовно не менше 1/ D B ( D B - внутрішній діаметр, мм).

Найменшу глибину закладення підпільних трубопроводів приймають з умови запобігання трубам від механічних пошкоджень (визначають розрахунками на міцність). Трубопроводи допускається прокладати на глибині щонайменше 0,1 м від підлоги до верху труби.

Максимальна довжина випусків (від стояка до осі оглядового колодязя) для труб діаметром 75-100 мм становить 15 м, а діаметром 150 мм і більше - 20 м. Випуски приєднують до зовнішніх мереж дощової або загальносплавної каналізації як без перепаду, так і з перепадом оглядовий колодязь.

Для прочищення елементів мережі внутрішніх водостоків передбачають встановлення ревізій, прочисток та оглядових колодязів. Ревізії на стояках встановлюють за відсутності відступок на нижньому поверсі, за наявності відступів - над ними (крім відступів безпосередньо під лійкою). Максимальна відстань між ревізіями на прямолінійних ділянках підвісних трубопроводів для труб діаметром 75-150 мм становить 20 м, діаметром 200 мм і вище - 25 м. На підпільних трубопроводах ревізії або прочищення передбачають у місцях зміни напряму більш ніж на 15 0 відстані трохи більше 30 м друг від друга. При влаштуванні ревізій на підпільних відвідних трубопроводах їх розміщують для зручності обслуговування ревізійних колодязях.

Вирви, розташовані по різних сторонах деформаційних швів (температурних, осадових та ін.), приєднують до одного стояка або до загального підвісного трубопроводу із застосуванням стиків, що компенсують, які забезпечують гнучкість з'єднань (наприклад, пристроєм вставок і гумових шлангів відповідного діаметру).

Підвіска, кріплення та з'єднання трубопроводів систем внутрішніх водостоків проводиться аналогічно кріпленню трубопроводів вранішнього водопостачання та каналізації.

Покрівельні водостічні вирви HL з вертикальним випуском- HL 62, HL 62.1 та інші, використовуються для різних типівплоских покрівель, як для неексплуатованих так і для тих, що експлуатуються. Покрівельні вирви HL застосовуються з різними конструкціями(типами) покрівлі та наповненням "пирога" покрівлі. Монтуються на експлуатованих покрівлях, утеплених плоских традиційних покрівлях, покрівлях з профнастилу (профлиста), "зелених покрівлях", можуть встановлюватися на балконах і терасах. Вирви HL призначені для відведення дощової та талої води з покрівель у дощову каналізацію.

У цьому розділі наведено:

    Вирви HL з вертикальним випуском для неексплуатованих покрівель. З листовловлювачем. DN - 75, 110, 125 або 160;

    Вирви HL з вертикальним випуском для покрівель, що експлуатуються. З гратами (150x150 мм) нержавіючої сталі. DN - 75, 110, 125 або 160;

    Вирви HL з вертикальним випуском для покрівель з профнастилу. DN - 75, 110, 125. Для встановлення в покрівлях із товщиною утеплювача - 100-160 мм.

    Додаткове обладнання для покрівельних вирв HL - надставні елементи, подовжувачі, гідроізоляційні фланці, різні листовловлювачі, протипожежні муфти.

Вирви HL з вертикальним випуском для неексплуатованих покрівель. З листовловлювачем. Розміри – DN 75, 110, 125 або 160.

Опис

Покрівельна вирва з листовловлювачем, з теплоізоляцією, з обтискним фланцем з нержавіючої сталі (з накидними гайками/"барашками"), з вертикальним випуском. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) і т.п.

Як покрівельна вирва HL 62, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель підгріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

HL 62 P

Покрівельна вирва з листовловлювачем, з корпусом з ПВХ (полівінілхлориду) з теплоізоляцією для приклеювання ПВХ мембраны, з вертикальним випуском. Рекомендується для ПВХ-мембран.

Як покрівельна вирва HL 62P, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель електрообігріву потужністю 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 F

Покрівельна вирва з листовловлювачем, з корпусом з ПП з теплоізоляцією для приклеювання гідроізоляційних FPO-мембран. З вертикальним випуском. Рекомендується для FPO-мембран (на основі ПП).

HL 62.1 F

Як покрівельна вирва HL 62F, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель електрообігріву потужністю 10-30 Вт, 230 В.

Покрівельна вирва з листовловлювачем, з корпусом з ПП з теплоізоляцією, з гідроізоляційним полімербітумним полотном товщиною 2,5 мм та діаметром 500 мм. Рекомендується для гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються на основі бітуму. З вертикальним випуском.

Як покрівельна вирва HL 62H, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель підгріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

"Універсальні" вирви для неексплуатованих покрівель з листовловлювачем. З універсальним приєднанням до сталевих, чавунних, пластикових труб.

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем, з обтискним фланцем з нержавіючої сталі (з накидними гайками/"баршками"), з гнучкими кільцями ущільнювачівз вертикальним випуском. Ця вирвапросто та надійно з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вирва вставляється всередину труби і не вимагає компенсаційних патрубків.

HL 69 P

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем, як HL 69, але з фланцем з ПВХ, для кріплення ПВХ-мембрани, вирва з гнучкими кільцями ущільнювача, з вертикальним випуском. Воронка HL 69P легко і надійно з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вона вставляється всередину труби і вимагає компенсаційних патрубків. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

HL 69 H

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем як HL 69, але з полімербітумним полотном, з гнучкими кільцями ущільнювачів. З вертикальним випуском. Вирва з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вирва вставляється всередину труби і не вимагає компенсаційних патрубків. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

Вирви HL з вертикальним випуском для покрівель, що експлуатуються. З ґратами 150x150 мм із нержавіючої сталі. Розміри – DN 75, 110, 125 або 160.

Опис

HL 62 B

Покрівельна вирва з теплоізоляцією, з обтискним фланцем з нержавіючої сталі (з накидними гайками/"барашками). З вертикальним випуском. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-полімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

Як покрівельна вирва HL 62B, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель електрообігріву потужністю 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 ВР

Покрівельна вирва з теплоізоляцією, з корпусом із ПВХ (полівінілхлориду), для приклеювання ПВХ-мембран, з вертикальним випуском. Рекомендується для експлуатованої покрівлі з гідроізоляцією із ПВХ-мембран.

HL 62.1 ВР

Як покрівельна вирва HL 62BP, але з електропідігрівом. Саморегулюючий кабель електрообігріву потужністю 10-30 Вт, 230 В.

HL 62 BF

Покрівельна вирва з теплоізоляцією, з корпусом із ПП (поліпропілену) для приклеювання FPO полотна. З вертикальним випуском. Рекомендується для покрівлі з гідроізоляцією з FPO-мембран (на основі ПП).

HL 62.1 BF

Як покрівельна вирва HL 62BF, але з електропідігрівом. Електрокабель, що саморегулюється, підігріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

HL 62 BH

Покрівельна вирва з теплоізоляцією, з гідроізоляційним полімербітумним полотном товщиною 2,5 мм та діаметром 500 мм. З вертикальним випуском. Рекомендується для гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються на основі бітуму.

HL 62.1 BH

Як покрівельна вирва HL 62 BH, але з електропідігрівом. Електрокабель, що саморегулюється, підігріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

"Універсальні" вирви для експлуатованих покрівель з ґратами (150x150 мм) з нержавіючої сталі. з універсальним приєднанням до сталевих, чавунних, пластикових труб.

HL 69 В

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем, з обтискним фланцем з нержавіючої сталі (з накидними гайками/"баршками"), з гнучкими кільцями ущільнювачів, з вертикальним випуском. Вирва просто і надійно з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вирва вставляється всередину труби і не вимагає компенсаційних патрубків.

HL 69 ВР

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем, як HL 69 B, але з фланцем з ПВХ, для кріплення ПВХ-мембрани, вирва з гнучкими кільцями ущільнювачів, з вертикальним випуском. Вирва HL 69 BP з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вона вставляється всередину труби і вимагає компенсаційних патрубків. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

HL 69 BH

"Універсальна" покрівельна вирва, з листовловлювачем як HL 69 В, але з гідроізоляційним полімербітумним полотном, з гнучкими кільцями ущільнювачів. З вертикальним випуском. Вирва з'єднується з трубами з будь-якого матеріалу (сталеві, чавунні, пластикові). Вирва вставляється всередину труби і не вимагає компенсаційних патрубків. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

Вирви з вертикальним випуском для покрівель із профнастилу. DN - 75, 110, 125. Для встановлення в покрівлях із товщиною утеплювача - 100-160 мм.

Опис

Покрівельна вирва для покрівель з профнастилу, з листовловлювачем, з обтискним фланцем з нержавіючої сталі (з накидними гайками/"барашками"), з теплоізоляцією, з розсувним монтажним коробом (регульованим по висоті - 100-160 мм). З вертикальним випуском. Рекомендується для гідроізоляційних полімерних мембран: EPDM, ЕПБ, ECB (етилен-сополімер-бітум), EVA (етилен-вінілацетат), PIB (поліізобутилен) тощо.

Як покрівельна вирва HL 63, але з електропідігрівом. Електрокабель, що саморегулюється, підігріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

HL 63 P

Покрівельна вирва для покрівель з профнастилу, з листовловлювачем, з теплоізоляцією, з розсувним монтажним коробом (регульованим по висоті - 100-160 мм) як HL 63, але з гладким фланцем з ПВХ, для кріплення ПВХ-мембрани. З вертикальним випуском. Рекомендується для ПВХ-мембран, полегшених покрівель із профнастилу, з товщиною утеплювача – 100-160 м.

HL 63.1 P

Як покрівельна вирва HL 63 P, але з електропідігрівом. Електрокабель, що саморегулюється, підігріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

HL 63 H

Покрівельна вирва для покрівель з профнастилу, з листовловлювачем, з теплоізоляцією, з розсувним монтажним коробом (регульованим по висоті - 100-160 мм) як HL 63, але з гідроізоляційним полімербітумним полотном. З вертикальним випуском. Рекомендується для гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються на основі бітуму, полегшених покрівель з профнастилу, з товщиною утеплювача - 100-160 м.

HL 63.1 H

Як покрівельна вирва HL 63 H, але з електропідігрівом. Електрокабель, що саморегулюється, підігріву. Потужність – 10-30 Вт. Напруга – 230 Вт.

Додаткове обладнання для покрівельних лійок з вертикальним випуском серії HL 62

Опис

Надставні елементи для лійок серії HL 62

Надставний елемент з обтискним фланцем з нержавіючої сталі та гумовим кільцем ущільнювача, висотою 345 мм, застосовується для герметичного з'єднання з гідроізоляцією, а також з покрівельною вирвою на плоских утеплених покрівлях при наявності пароізоляції, DN 125

Надставний елемент з гідроізоляційним полімербітумним полотном і гумовим кільцем ущільнювача, висотою 345 мм, застосовується для герметичного з'єднання з гідроізоляцією на основі бітуму, а також з покрівельною лійкою на плоских утеплених покрівлях при наявності пароізоляції, DN 125.

HL 65P

Надставний елемент з полівінілхлориду, з гумовим кільцем ущільнювача, висотою 345 мм, застосовується для герметичного з'єднання з гідроізоляцією з ПВХ мембран, а також з покрівельною лійкою на плоских утеплених покрівлях при наявності пароізоляції, DN 125.

HL 65F

Надставний елемент з поліпропілену, з гумовим кільцем ущільнювача, висотою 345 мм, застосовується для герметичного з'єднання з гідроізоляцією з FPO полотна, а також з покрівельною лійкою на плоских утеплених покрівлях при наявності пароізоляції, DN 125.

HL 65PE

Надставний елемент із поліетилену (ПЕ), для приклеювання FPO-мембран (на основі ПЕ).

HL 350.0

Надставний елемент із профільованим фланцем, застосовується для механічного кріплення (підхоплення) другого рівня гідроізоляції. Висота – 220 мм. DN 145

HL 350.1

Надставний елемент з обтискним фланцем із нержавіючої сталі, з дренажним кільцем з ПП для прийому потоку води та комплектом монтажу, застосовується для бітумної гідроізоляції. Висота – 220 мм. DN 145

HL 350.1H

Надставний елемент з гідроізоляційним полімербітумним полотном, застосовується для підхоплення другого рівня гідроізоляції, висотою 225мм, DN 145

Подовжувачі для лійок серії HL 62

Подовжувач для покрівельних лійок та надставного елемента HL350.0, висотою 155мм. DN 145

HL 350.2

HL 350.1 з додатковим бічним відведенням. DN 40

Гідроізоляційні фланці для лійок серії HL 62

HL 84

Гідроізоляційний фланець з мембраною EPDM 500x500 мм для покрівельних воронок.

HL 84.0

Гідроізоляційний обтискний фланець із нержавіючої сталі діаметром 220 мм для покрівельних вирв.

HL 84.CU

Гідроізоляційний фланець з мідним листом 500x500 мм, для покрівельних лійок.

HL 84.E

Гідроізоляційний фланець з сталевим оцинкованим листом 500x500 мм для покрівельних воронок.

Листовловлювачі для лійок серії HL 62

HL 160

Дренажний фланець для прийому потоку води із гідроізоляції на інверсійній покрівлі. Ø 170 мм.

HL 161

Дренажний фланець HL 160 у комплекті з перехідником Ø145 мм на Ø125 мм.

HL 170

Плоский листовловлювач для покрівельних вирв серії HL 62 і HL 64. Ø 170 мм.

HL 175

Листовловлювач з нержавіючої сталі для покрівельних вирв серії HL 62 і HL 64. Ø 145 мм.

Протипожежні муфти для лійок серії серії HL 62

HL 850

Протипожежна муфта для лійок серії HL 62 (DN 75), межа вогнестійкості EI 120, що складається з металевого корпусу з розширювальним матеріалом та бугелем, з монтажною заглушкою. Використовується лише на випусках DN 75.

HL 870

Протипожежна муфта для покрівельних вирв серії HL 62 (DN 110), межа вогнестійкості EI 45, що складається з металевого корпусу з матеріалом, що розширюється, і бугелем, з монтажною заглушкою. Використовується лише на випусках DN 110.

Проектно-конструкторський та технологічний
інститут промислового будівництва

ВАТ ПКТІпромбуд

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

НА МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ
ВОДОСТОКІВ З ПЛАСТМАСОВИХ
ТРУБ У ЖИТЛОХ І ГРОМАДСЬКИХ
БУДИНКАХ

66-04 ТК

2004

1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця карта містить вказівки щодо підготовки, монтажу та приймання внутрішніх водостоків від стояків з полівінілхлоридних труб до воронок у житлових та громадських будівлях.

1.2 Дана карта включає вимоги до сортаменту труб та способів їх з'єднання, розглянуті питання монтажу стояків та фасонних частин, зберігання труб та безпеки праці під час їх монтажу.

1.3 При прив'язці карти до об'єкта будівництва конкретних будівель та споруд необхідно враховувати вимогиСНіП 2.04.01-85 * « Внутрішній водопровідта каналізація будівель»,СНіП 2.04.02-84* «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»,СНіП 3.05.01-85 «Внутрішні санітарно-технічні системи»,ВСН 48-96 «Відомчі будівельні нормиз монтажу внутрішньої каналізації та водостоків із ПВХ труб у житлових та громадських будинках»,СП 40-102 -20 «Проектування та монтаж трубопроводів систем водопостачання та каналізації з полімерних матеріалів. Загальні вимоги". Прив'язку картки до місцевих умов проводить спеціалізована організація.

1.4 Дана карта передбачає застосування прогресивних технічних рішень та методів робіт, механізацію трудомістких робіт, автоматизацію технологічних процесів та максимальну індустріалізацію будівельно-монтажних робіт за рахунок застосування збірних конструкцій, стандартних та типових виробів та деталей, що виготовляються на заводах та в заготівельних майстернях.

1.5 Форма використання картки передбачає звернення її у сфері інформаційних технологійз включенням до бази даних з технології та організації будівельного виробництваавтоматизованого робочого місця технолога будівельного виробництва (АРМ ТСП), підрядника та замовника.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТ

2.1 До початку монтажу внутрішніх водостоків мають бути виконані:

Монтаж (бетонування) міжповерхових перекриттів, стін та перегородок, на які встановлюється або закріплюється санітарно-технічне обладнання;

Влаштування опор під трубопроводи, що прокладаються в підпільних каналах та технічних підпіллях;

Підготовка отворів, борозен, ніш та гнізд у фундаментах, стінах, перегородках, перекриттях та покриттях, необхідних для прокладання трубопроводів;

Нанесення на внутрішніх та зовнішніх стінах усіх приміщень допоміжних позначок, рівних проектним відміткам чистої підлоги плюс 500 мм;

Оштукатурювання (або облицювання) поверхонь стін та ніш у місцях прокладання трубопроводів водостоку, а також оштукатурювання поверхні борозен для прихованого прокладання трубопроводів у зовнішніх стінах;

Установка відповідно до робочої документації закладних деталей у будівельних конструкціях для кріплення трубопроводів водостоку.

2.2 Системи внутрішніх водостоків із ПВХ влаштовуються в будинках масового житлового будівництва, а також у будівлях, що реконструюються.

2.3 Елементи внутрішніх водостоків із ПВХ на монтажі збираються із окремих трубних виробів. До складу робіт з монтажу водостоків із поліетиленових трубопроводів входять:

Розмітка місць встановлення кріплень;

Свердління отворів;

Встановлення кріплень;

Опускання водостоків в отвори міжповерхових перекриттях з установкою гільз;

З'єднання стиків трубопроводів за допомогою фланців із затягуванням болтів;

Кріплення трубопроводів роз'ємними хомутами із постановкою прокладок та затягуванням болтів.

2.4 Трубні вироби із ПВХ застосовуються в системах внутрішніх водостоків - для монтажу водостічних стояків, прокладання відвідних трубопроводів від водостічних воронок у горищних приміщеннях; при влаштуванні гідрозатворів та відвідних трубопроводів від стояків у підвалах будівель заввишки до 4 поверхів.

2.5 При застосуванні трубних виробів із ПВХ для влаштування систем внутрішніх водостоків багатоповерхових будівельслід забезпечувати відповідно до вимогСНіП 2.04.01-85 * «Внутрішній водопровід та каналізація будівель» умови пожежної безпеки:

Необхідно передбачати приховану прокладку водостічних стояків в монтажних комунікаційних шахтах, штрабах, каналах і коробах, що огороджують конструкції яких за винятком лицьової панелі, що забезпечує доступ до стояка, повинні бути виконані з негорючих матеріалів (лицьова панель може виготовлятися у вигляді дверей, що відкриваються);

У підвалах будівель, не обладнаних під виробничі, складські та службові приміщення, а також на горищах та у санвузлах житлових будівель відкрита прокладка водостічних трубопроводів із ПВХ трубних виробів допускається;

Проходи стояків закладаються по всій товщині перекриттів плюс 8 - 10 см. цементним розчиномтовщиною 20 - 30 мм, із захистом стояка гільзою з рулонного гідроізоляційного матеріалубез видимого на око зазору.

2.6 Випуски на вимощення будівель внутрішніх водостоків із ПВХ завжди виконуються із сталевих труб; відвідні збірні трубопроводи та гідрозатвори із ПВХ зі сталевими випусками з'єднуються на фланцях.

2.7 Роботи з влаштування водостоків з труб трубних полівінілхлоридних виробів повинні виконуватися робочим персоналом, навченим методам монтажу і ознайомленим з властивостями полівінілхлориду.

2.8 Робочий персонал, який здійснює перевезення та монтаж полівінілхлоридних трубних виробів та вузлів з них, повинен знати про зниження опірності непластифікованого полівінілхлориду ударним та згинальним навантаженням при негативних температурах та про необхідність обережного поводження з ними в зимовий час.

2.9 Деталі та вузли з ПВХ допускається складувати, транспортувати, зберігати та монтувати за будь-якої температури навколишнього повітря за умови дотримання та забезпечення заходів, що виключають пошкодження трубних виробів з непластифікованого полівінілхлориду.

2.10 Трубні вироби, трубозаготівлі із ПВХ, призначені для монтажу внутрішніх системводостоків повинні зберігатися на горизонтальних майданчиках приоб'єктних складів у зоні дії баштового крана і при терміні зберігання більше 10 днів захищатися від дії прямих сонячних променів.

2.11 Основні властивості труб та патрубків із ПВХ виробництва ВАТ НВО «Пластик» повинні відповідати зазначеним у таблиці .

Таблиця 1- Основні властивості виробів із ПВХ

Найменування

Од. змін.

Показник

Зовнішній вигляд

Поверхня виробу має бути рівною та гладкою. Допускається незначна шорсткість, сліди від формуючого інструменту, хвилястість, а також окремі включення

густина

г/см 3

1,38 - 1,43

Межа плинності при розтягуванні

МПа (кгс/см 2)

44,1 (450)

Відносне подовження при розриві*

не менше 25

Температура розм'якшення по ВІКА

°С

не менше 79

Модуль пружності*

МПа

2500 - 3500

Температурний коефіцієнт лінійного розширення

мм/м °С

0,08

2.12 Для монтажу водостічних стояків необхідно використовувати труби з ПВХ діаметром 110 мм за ТУ 6-49-0203534-94-93 - у будинках висотою до 17 поверхів та за ТУ 6-19-231-87 та за ТУ 6-49-4-88 - у будинках будь-якої поверховості.

2.13 Водостічні збірні трубопроводи в горищних приміщеннях слід влаштовувати з використанням полівінілхлоридних каналізаційних фасонних з'єднувальних частин за ТУ 6-49-33-92 та труб за ТУ 6-19-307-86, та ТУ 6-49-0203534-94-93 діаметром 110 .

2.14 Дозволяється використовувати трубні вироби із ПВХ інших виробників. Їх якість та придатність мають бути обґрунтовані та підтверджені відповідними сертифікатами російських організацій.

2.15 Монтаж системи водостоків із полівінілхлоридних труб з використанням клейових сполук виконується в такій послідовності:

По підвалу прокладають сталевий відвідний трубопровід;

Контейнер із трубозаготівлями привозять на будівництво і баштовим краном піднімають на покрівлю або перекриття передостаннього поверху;

Кінці труб ретельно очищають від бруду і надають шорсткість поверхонь, що склеюються;

Розмічають та прикріплюють до будівельних конструкцій кріпильні хомути;

Опускають труби, розставляючи їх у всій висоті будівлі;

Крупним планом перехідну деталь в розтруб сталевого відвідного трубопроводу, як показано на малюнку ;

Готують клей;

Склеюють полівінілхлоридні труби, попередньо знежирюючи склеювані поверхні;

Після виконання кожного з'єднання відповідні труби закріплюють, стягуючи півкільця кріпильних скоб болтами з гайками;

Встановлюють ревізію (на стояках із відступами);

Сталеву перехідну деталь вставляють у компенсаційний розтруб верхній водостічної трубита прикріплюють її до будівельних конструкцій;

Зливний патрубок водостічної лійки закладають в розтруб сталевий перехідний деталі;

Обертають труби в місцях переходу через перекриття руберойдом у два шари та закріплюють дротом.

d

S

S 1min

S 2min

d 1

d 2

l min

l 1min

l 2min

l 3min

Dдо

dдо

50 +0,2

3,2 +0,5

50,3 +0,8

50,9 +1

49,0 +1

6 +0,4

90 +0,3

3,2 +0,5

90,4 +0,8

101 +1

7 +0,4

110 +0,3

3,2 +0,52

110,4 +0,5

120,6

109 +1,4

7 +0,4

найменування показника

Норма

Метод випробувань

Твердість по Шору А, умовні одиниці

ГОСТ 18829-73 *

Зміна твердості після старіння в повітрі при 70 ° С протягом 168 год за Шором А, умовні одиниці, не більше

Розрахункова витрата дощових вод на водостічний стояк, л/с

Мінімальні ухили відвідних трубопроводів слід приймати для підвісних трубопроводів 0,005, для підпільних - відповідно до вимог.

2.38 Під час визначення розрахункової водозбірної площі слід додатково враховувати 30 % сумарної площі вертикальних стін, що примикають до покрівлі і височіють над нею.

2.39 Водостічні стояки, а також усі відвідні трубопроводи, у тому числі прокладаються нижче підлоги першого поверху, слід розраховувати на тиск, що витримує гідростатичний напір при засмічення та переповнення.

2.40 Вузли складання водостічних стояків з полівінілхлориду діаметром 110 мм з чавунними воронкамиприймаються з урахуванням виду з'єднань, показаних на малюнку .

2.41 Воду із систем внутрішніх водостоків слід відводити у зовнішні мережі дощової чи загальносплавної каналізації. При обґрунтуванні допускається передбачати відведення води із систем внутрішніх водостоків у систему виробничої каналізації незабруднених або повторно використовуваних стічних вод. Не допускається відведення води з внутрішніх водостоків у побутову каналізацію та приєднання до системи внутрішніх водостоків санітарних приладів.

Найменування

Тип, марка, ГОСТ

Технічна характеристика

Кількість

Автомобіль бортовий

КамАЗ-55111

Молоток слюсарний

Тип 2

ГОСТ 2310-77 *

Маса, кг0,8

Зубило слюсарне

ГОСТ 7211-86 *

20 ´ 70°

Рулетка вимірювальна металева

ГОСТ 7502-98

Для розмітки та контролю робіт

Метр складний металевий

Те саме

Рівень будівельний

УС-1-300

ГОСТ 9416-83

Довжина 300 мм

Виска

О-200

ГОСТ 7948-80

Ключ гайковий з відкритим зівом двосторонній для болтів М10, 12, 14, 16

17 ´ 19, 22 ´ 24

ГОСТ 2839-80*

10 ´ 12; 12 ´ 13; 13 ´ 14; 14 ´ 17

Конопатка

Рукавички гумові (пара)

Відро

Кувалда тупоноса

ГОСТ 11401-75 *

Шкірка шліфувальна

№ 10 - 16

ГОСТ 6456-82*

Для зачищення пластмасових трубопроводів

Ящик інструментальний переносний трисекційний

ВНДІ МСС

Пристрій торцювальний монтажний

УТПМ-110

Торцювання пластмасових трубопроводів

Пристрій зварювальний монтажний

УСПМ-110

Зварювання пластмасових трубопроводів

Нагрівач зварювальний монтажний

НСПМ-110

Нагрів пластмасових труб

Блок однорольний

Вантажопідйомність до 1,0 т

Ручна лебідка

Вантажопідйомність 3,2 т

Строп тканинний

Гумове кільце

шт.

Водостічна вирва

шт.

Патрубок

шт.

6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

6.1 Витрати праці та машинного часу на монтаж внутрішніх водостоків з полівінілхлоридних трубопроводів підраховані за «Єдиними нормами та розцінками на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», введеними в дію у 1987 р., та представлені в таблицімашиніста, чол.-ч., (робота машин, маш.-ч.)

Е 9-1-41 №1

Комплектування та піднесення матеріалів та виробів

Е 7-4 № 8 (стосовно)

Встановлення зливних воронок

шт

Е 9-1-4 № 3е

Прокладання водостоків

0,19

19,0

Е 9-1-4 № 3е

Установка патрубків та відвідних трубопроводів

0,19

Е 9-1-4 № 3е

Е 20-1-245 № 3 (стосовно)

Влаштування горизонтальних ділянок підпільної мережі та випусків

0,19

0,37

16,8

Е 9-1-8 Таблиця 2 № 4

Робоча перевіркасистеми водостоку в цілому

100 м

Е 9-1-8 таблиця 2 № 5

Остаточна перевірка всієї системи

100 м

1,50

1,50

6.2 Тривалість робіт з монтажу внутрішніх водостоків із полівінілхлоридних трубопроводів визначається календарним планомвиконання робіт згідно таблиці .

ВСН 48-96 «Відомчі будівельні норми щодо монтажу внутрішньої каналізації та водостоків із ПВХ труб у житлових та громадських будинках»

10 СП 40-102-2000 «Проектування та монтаж трубопроводів систем водопостачання та каналізації із полімерних матеріалів. Загальні вимоги".



При монтаж внутрішніх водостоківвстановлюють водостічні вирви, прокладають стояки та відвідні труби, укладають горизонтальні трубопроводи та випуски. Послідовність виконання робіт визначається станом будівельних робітна об'єкті: якщо до початку монтажу укладено плити верхнього перекриття, на яких розташовуються вирви, то монтаж рекомендується почати з установки вирв. За відсутності плит перекриття та наявності колон та ферм роботи починають з прокладання стояків та відвідних труб.

Водостічні вирви (рис.18, а) монтують після закінчення робіт на покрівлі будівель. Вирву поміщають у передбачений для неї отвір. Поєднання воронки з дахом має бути жорстким та водонепроникним. У покрівлі з рулонних матеріалів у місцях примикання водостічної вирви повинні бути влаштовані два додаткові шари гідроізоляції, які після вирівнювання міцно притискають до корпусу вирви фланцем. Для компенсації температурних та осадових деформацій сполучення воронки зі стояком виконують за допомогою компенсаційних розтрубів 2 з наступним еластичним загортанням їх.

Відвідні труби від водостічних лійок прокладають з ухилом 0,005 у бік стояка. Їх кріплять підвісками та хомутами приблизно через 2 м.

Монтаж водостоків

Рис.18. Монтаж водостоків

  • а -водостічних воронок,
  • б-пластмасових стояків,
  • -гідравлічного затвора;
  • 1 – прочищення,
  • 2-розруб,
  • 3 -смоляне пасмо,
  • 4-цемент,
  • 5 - патрубок,
  • 6 – пластмасовий трубопровід,
  • 7 -перехідна деталь,
  • 8-водостічна воронка

Водостічні стояки прокладають вертикально по схилу біля стін або колон. Діаметр стояка приймають рівним або великим діаметром водостічної лійки. Ревізії встановлюють на нижньому поверсі та над відступами на висоті 1 м від підлоги. Стояки з розтрубних трубпрокладають знизу нагору.

Монтаж водостічних стояків з труб ПВХведуть знизу нагору. Труби з'єднують на гумових кільцях або клею.

Відстань між трубами та будівельними конструкціями має бути не менше 20 мм. Стояк закріплюють на кожному поверсі хомутом під розтрубом. У місцях проходу через будівельні конструкціїстояк укладають у гільзу.

Стояки невеликого діаметру (75… 110 мм) із пластмасових труб (рис.18, б), змотаних у бухти, прокладають зверху вниз. Під час протягування труб через отвори в перекриттях необхідно оберігати їх від пошкоджень. Пластмасова труба з'єднується з лійкою або сталевою трубоюза допомогою спеціальних сталевих патрубків 5 та перехідної деталі 7. Стояки водостоків закріплюють на відстані не більше ніж через 3 м.

Горизонтальні трубопроводи прокладають так само, як каналізаційні. Оскільки дощові води чистіші, ніж стоки, ухили труб приймають меншими: 0,02; 0,008; 0,005; 0,004 для труб відповідно Dy = 50, 100, 150, 200 мм. Прочищення встановлюють через 10 м на трубах Dy 50 та через 15 м – на трубах Dy 100, 150мм.

На водостоках з відкритим випуском встановлюють гідрозатвори висотою 100 мм, які виготовляють із сталевих труб.

У зимовий час вирви внутрішніх водостоків закривають, щоб у них не потрапив сніг та крига.

Сучасні автономні зі складу