Розрахунок тепловтрат в системі ГВС. Системи внутрішнього холодного та гарячого водопостачання

У квитанціях за комунальні послугиз'явилася нова графа – ГВП. У користувачів вона викликала подив, оскільки не всі розуміють, що це таке і чому потрібно вносити платежі по цьому рядку. Є й такі власники квартир, що викреслюють графу. Це спричиняє накопичення боргу, пені, штрафи і навіть судові розгляди. Щоб не доводити справу до крайніх заходів, треба знати, що таке ГВП, теплоенергія ГВП і чому за ці показники треба платити.

Що таке ГВП у квитанції?

ГВП - таке позначення розшифровується, як гаряче водопостачання. Його мета полягає у забезпеченні квартир у багатоквартирних будинках та інших житлових приміщень. гарячою водоюз прийнятною температурою, але ГВП – це не гаряча вода, а теплова енергія, яка витрачається на підігрів води до прийнятної температури.

Фахівці поділяють системи гарячого водопостачання на два види:

  • Центральна система. Тут вода нагрівається на теплостанції. Після цього вона розподіляється на квартири багатоквартирних будинків.
  • Автономна система. Вона зазвичай використовується у приватних будинках. Принцип дії такий самий, як і в центральній системі, але вода нагрівається в котлі або бойлері і використовується тільки для потреб одного конкретного приміщення.


Обидві системи мають одну мету забезпечити власників житлового приміщення гарячою водою. У багатоквартирних будинках зазвичай використовується центральна система, але багато користувачів встановлюють бойлер у разі, якщо гарячу воду відключать, як це бувало практично. Автономна система встановлюється там, де немає можливості підключитись до центрального водопостачання. За ГВП платять лише ті споживачі, які користуються центральною системою опалення. Користувачі автономного контуру оплачують комунальні ресурси, які витрачаються на нагрівання теплоносія – газ чи електроенергія.

Важливо! Ще одна графа в квитанції, пов'язана з ГВП – це ГВП на ГДН. Розшифровка ОДН– загальнобудинкові потреби. Отже, графа ГВП на ОДН – це витрачання енергії на підігрів води, яка використовується на загальні потреби всіх мешканців багатоквартирного будинку.

До них відносяться:

  • технічні роботи, що виконуються перед сезоном опалення;
  • опресування системи опалення, що проводиться після ремонту;
  • ремонтні роботи;
  • опалення місць загального користування

Закон про гарячу воду

Закон про ГВП було ухвалено у 2013 році. Постанова Уряду за номером 406 свідчить, що користувачі центральної системиопалення повинні здійснювати оплату за двокомпонентним тарифом. Це говорить про те, що тариф поділили на два елементи:

  • теплова енергія;
  • холодна вода.


Так у квитанції з'явилася ГВП, тобто теплова енергія, витрачена на нагрівання холодної води. Фахівці ЖКГ дійшли висновку, що стояки та сушки для рушників, які підключені до контуру гарячого водопостачання, витрачають теплову енергіюдля обігріву нежитлового приміщення. До 2013 року ця енергія в квитанціях не враховувалася, і споживачі користувалися цілі десятиліття їй на безоплатній основі, оскільки опалювального сезонунагрівання повітря у санвузлі тривало. На підставі цього чиновники розділили тариф на дві складові, і тепер громадянам доводиться оплачувати ГВП.

Устаткування для нагрівання води

Обладнанням, що здійснює нагрівання рідини, є водонагрівач. Його поломка не впливає на тариф на гарячу воду, але вартість робіт за ремонт обладнання зобов'язані сплатити користувачі, оскільки водонагрівачі – це частина майна власників житла багатоквартирному будинку. Відповідна сума з'явиться у квитанції за утримання та ремонт майна.

Важливо! До цієї платіжки слід уважно ставитися власникам тих квартир, які не користуються гарячою водою, оскільки в їхньому житлі встановлено автономна системаопалення. Фахівці ЖКГ не завжди звертають увагу на це просто розподіляючи суму на ремонт водонагрівача між усіма громадянами.

В результаті, таким власникам квартир доводиться вносити плату за обладнання, до яких вони не користувалися. При виявленні підвищення тарифу за ремонт та утримання майна, необхідно з'ясувати, з чим це пов'язано та звернутися до керуючу компаніюза перерахунком, якщо платіж нарахований неправильно.

Компонент "теплова енергія"

Що це таке компонент на теплоносій? Це і є підігрівом холодної води. На компонент теплової енергії не встановлюється прилад обліку, на відміну від гарячої води. З цієї причини не можна зробити розрахунок цього показника за лічильником. Як у такому разі розраховується теплова енергія для ГВП? При підрахунку платежу враховуються такі моменти:

  • тариф, встановлений на ГВП;
  • витрати, витрачені зміст системи;
  • вартість втрати тепла у контурі;
  • витрати, витрачені на передачу теплоносія.

Важливо! Розрахунок вартості гарячої води виконується з урахуванням обсягу витраченої води, яка вимірюється за 1 кубічний метр.

Розмір плати за енергію зазвичай обчислюється, ґрунтуючись на значення показань загальнобудинкового приладу обліку гарячої води та кількості енергії у гарячій воді. Розраховується енергія для кожної окремої квартири. Для цього беруться дані споживання води, які дізнаються із показань лічильника, і множаться на питома витрататеплової енергії. Отримані дані множаться на тариф. Ця цифра і є той необхідний внесок, що вказується у квитанції.

Як зробити самостійний розрахунок

Не всі користувачі довіряють розрахунковому центру, тому виникає питання, як порахувати вартість ГВП самостійно. Отриманий показник порівнюється із сумою у квитанції і виходячи з цього робиться висновок про правильність нарахувань.

Щоб розрахувати вартість ГВП, необхідно знати тариф на теплову енергію. На суму впливає наявність або відсутність приладу обліку. Якщо він є, то беруться свідчення з лічильника. За відсутності лічильника береться норматив витрати теплової енергії, що використовується для підігріву води. Такий нормативний показник встановлюється енергозберігаючою організацією.

Якщо в багатоповерховому будинкувстановлений прилад обліку витрати енергії та у житлі є лічильник на гарячу воду, то сума за гаряче водопостачання обчислюється на підставі даних загальнобудинкового обліку та подальшого пропорційного розподілу теплоносія по квартирах. За відсутності лічильника береться норма витрати енергії на 1 куб води та показання індивідуальних лічильників.

Скарга через неправильний розрахунок квитанції

Якщо після самостійного обчислення суми внесків за ГВП виявлено різницю, необхідно звернутися до керуючої компанії за роз'ясненнями. Якщо працівники організації відмовляються давати пояснень щодо цього, необхідно подати письмову претензію. Її співробітники компанії не мають права проігнорувати. Відповідь має надійти протягом 13 робочих днів.

Важливо! Якщо відповіді не надійшло або з неї не зрозуміло, чому виникла така ситуація, то громадянин має право подати претензію до прокуратури чи позовної заяви до суду. В інстанції буде розглянуто справу та винесено відповідне об'єктивне рішення. Можна також звернутися до організації, що контролюють діяльність керуючої компанії. Тут буде розглянуто скаргу абонента та винесено відповідне рішення.

Електроенергія, що використовується для підігріву води, не є безкоштовною послугою. Плата за неї стягується на підставі Житлового Кодексу Російської Федерації. Кожен громадянин може самостійно обчислити суму цього платежу та порівняти отримані дані із сумою у квитанції. У разі неточності слід звернутися до керуючої компанії. У цьому випадку різниця буде компенсована, якщо помилку буде визнано.


СНіП 2.04.01-85 *

Будівельні норми і правила

Внутрішній водопровід та каналізація будівель.

Системи внутрішнього холодного та гарячого водопостачання

ВОДОПРОВІД

8. Розрахунок водопровідної мережі гарячої води

8.1. Гідравлічний розрахунок систем гарячого водопостачання слід проводити на розрахункову витрату гарячої води

З урахуванням циркуляційної витрати, л/с, що визначається за формулою

(14)

де - Коефіцієнт, що приймається: для водонагрівачів і початкових ділянок систем до першого водорозбірного стояка за обов'язковим додатком 5 ;

для інших ділянок мережі – рівним 0.

8.2. Циркуляційна витрата гарячої води в системі л/с слід визначати за формулою

(15)

де - Коефіцієнт розрегулювання циркуляції;

Тепловтрати трубопроводами гарячого водопостачання, кВт;

Різниця температур в трубопроводах, що подають системи від водонагрівача до найбільш віддаленої водорозбірної точки, °С.

Значення та залежно від схеми гарячого водопостачання слід приймати:

для систем, в яких не передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам, величину слід визначати по трубопроводах, що подають і розводять при = 10°С і = 1;

для систем, в яких передбачається циркуляція води по водорозбірним стоякам зі змінним опором циркуляційних стояків, величину слід визначати по трубопроводах, що розводять, і водорозбірним стоякам при = 10°С і = 1; при однаковому опорі секційних вузлів або стояків величину слід визначати за водорозбірними стояками при = 8,5 ° С і = 1,3;

для водорозбірного стояка або секційного вузла тепловтрати слід визначати по трубопроводах, що подають, включаючи кільцювальну перемичку, приймаючи = 8,5°С і = 1.

8.3. Втрати натиску на ділянках трубопроводів систем гарячого водопостачання слід визначати:

для систем, де не потрібно враховувати заростання труб - відповідно до п.7.7;

для систем з урахуванням заростання труб - за формулою

де i - питомі втратинапору, що приймаються згідно з рекомендованим додатком 6 ;

Коефіцієнт, що враховує втрати напоруу місцевих опорах, значення якого слід набувати:

0,2 - для подаючих та циркуляційних розподільчих трубопроводів;

0,5 - для трубопроводів у межах теплових пунктів, а також для трубопроводів водорозбірних стояків з сушки для рушників;

0,1 - для трубопроводів водорозбірних стояків без сушки для рушників і циркуляційних стояків.

8.4. Швидкість руху води слід приймати відповідно до п. 7.6.

8.5. Втрати напору в трубопроводах, що подають і циркуляційних від водонагрівача до найбільш віддалених водорозбірних або циркуляційних стояків кожної гілки системи не повинні відрізнятися для різних гілок більш ніж на 10%.

8.6. У разі неможливості ув'язування тисків у мережі трубопроводів систем гарячого водопостачання шляхом відповідного підбору діаметрів труб слід передбачати встановлення регуляторів температури або діафрагм на циркуляційному трубопроводі системи.

Діаметр діафрагми не слід приймати менше ніж 10 мм. Якщо з розрахунку діаметр діафрагм необхідно приймати менше 10 мм, то допускається замість діафрагми передбачати встановлення кранів для регулювання тиску.

Діаметр отворів регулюючих діафрагм рекомендується визначати за формулою

(17)

8.7. У системах з однаковим опором секційних вузлів або стояків сумарні втрати тиску по подаючого та циркуляційним трубопроводаму межах між першим та останнім стояками при циркуляційних витратах повинні в 1,6 рази перевищувати втрати тиску у секційному вузлі або стояку при розрегулюванні циркуляції = 1,3.

Діаметри трубопроводів циркуляційних стояків слід визначати відповідно до вимог п. 7.6 за умови, щоб при циркуляційних витратах у стояках або секційних вузлах, визначених відповідно до п. 8.2, втрати тиску між точками приєднання їх до розподільного подаючого та збірного циркуляційного що на 10%.

8.8. У системах гарячого водопостачання, що приєднуються до закритих теплових мереж, втрати тиску в секційних вузлах при розрахунковій циркуляційній витраті слід приймати 0,03-0,06 МПа (0,3-0,6 кгс/см2).

8.9. У системах гарячого водопостачання з безпосереднім водорозбором з трубопроводів теплової мережі втрати тиску мережі трубопроводів слід визначати з урахуванням напору у зворотному трубопроводі теплової мережі.

Втрати тиску в циркуляційному кільці трубопроводів системи при циркуляційному витраті не повинні перевищувати, як правило, 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см).

8.10. У душових з числом душових сіток більше трьох розподільний трубопровід слід, як правило, передбачати закільцьованим.

Односторонню подачу гарячої води допускається передбачати при колекторному розподілі.

8.11. При зонуванні систем гарячого водопостачання допускається передбачати можливість організації вночі природної циркуляції гарячої води у верхній зоні.

2.2 Визначення тепловтрат і циркуляційних витрат у трубопроводах подачі системи гарячого водопостачання

Циркуляційна витрата гарячої води в системі , л/с:

,(2.14)

де>- сумарні тепловтрати трубопроводами, що подають системи ГВП, КВт;

Різниця температур в трубопроводах, що подають системи до найбільш віддаленої водорозбірної точки, , прийнято 10;

Коефіцієнт розрегулювання циркуляції, прийнято1

Для системи зі змінним опором циркуляційних стояків величину визначають по трубопроводах, що подають, і водорозбірним стоякам при = 10і = 1

Тепловтрати на ділянках, кВт, визначаються за формулою

Де: q - тепловтрати 1 м трубопроводу, Вт/м, прийняті за дод.7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l - довжина ділянки трубопроводу, м, прийнята за кресленням

При розрахунку тепловтрат ділянок водорозбірних стояків тепловтрати сушки для рушників прийняті рівними 100 Вт, при цьому його довжина виключена з довжини поверхостояка . Для зручності розрахунок тепловтрат зведено в одну таблицю 2 с гідравлічним розрахункоммережі.

Визначимо тепловтрати для всієї системи загалом. Для зручності прийнято, що стояки, розташовані на плані в дзеркальному відображенні, рівні між собою. Тоді тепловтрати стояків, розташованих ліворуч від введення, будуть рівні:

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 кВт

А стояків, розташованих праворуч:

1,328 * 2 + (0,509-0,144) +2,39 * 2 + (0,244-0,155) = 7,89 кВт

Сумарні тепловтрати додому становитимуть 23,55 кВт.

Визначимо циркуляційну витрату:

л/с

Визначимо розрахункову секундну витрату гарячої води, л/с, на ділянках 45 і 44. Для цього визначимо відношення qh/qcir, для ділянок 44 і 45 воно дорівнює 4,5 і 5,5. По дод.5 коефіцієнт Kcir=0 в обох випадках, отже, попередній розрахунок остаточний.

Для забезпечення циркуляції передбачено циркуляційний насосмарки WILO Star-RS 30/7

2.3 Підбір водоміру

У соотв. з п.п а) п. 3.4 перевіряємо умову 1,36м<5м, условие выполняется, принимаем крыльчатый водомер METRON Ду 50 мм.

3. Розрахунок та проектування системи каналізації

Система каналізації призначена для видалення з будівлі забруднень, що утворюються у процесі санітарно-гігієнічних процедур, господарської діяльності, а також атмосферних та талих вод. Внутрішня каналізаційна мережа складається з відвідних трубопроводів, стояків, випусків, витяжної частини, пристроїв для очищення. Відвідні труби служать для відведення стічних вод від санітарних приладів та передачі в стояк. Відвідні труби приєднують до гідрозатворів санітарних приладів та прокладають з ухилом у бік стояка. Стояки призначені для транспортування стоків у каналізаційний випуск. Вони збирають стоки від відвідних труб і діаметром повинні бути не меншими за найбільший діаметр відвідної труби або випуску приладу, що приєднується до стояка.

В даному проекті внутрішньоквартирна розводка виконана з розтрубних труб труб ПВХ діаметром 50 мм, стояки діаметром 100 мм виконані з чавуну, що також з'єднується розтрубами. Приєднання до стояків виконується за допомогою хрестовин та трійників. На мережі передбачені ревізії та прочищення для видалення засмічення.

3.1 Визначення розрахункових витрат каналізації

Загальна максимальна розрахункова витрата води:

Де: - Витрата води приладом, прийнятий рівним 0,3 л / с в соотв. з дод.4; - Коефіцієнт, що залежить від загального числа приладів та ймовірності їх використання Рtot

, (7)

Де: - загальна норма витрати на годину найбільшого водоспоживання, л, прийнято відповідно до прил.4 рівним 20

Число водоспоживачів, що дорівнює 104 * 4,2 чол

Число санітарно-технічних приладів, прийнято 416 за завданням

Тоді, добуток N*=416*0,019=7,9, отже, =3,493

Отримане значення менше 8л/с, отже, максимальна секундна витрата стічних вод:

Де: - Витрата від санітарно - технічного приладу з найбільшим водовідведенням, л/с, прийнятий по дод.2 для унітазу зі змивним бачком рівним 1,6

3.2 Розрахунок стояків

Витрата води на стояки К1-1, К1-2, К1-5, К1-6 буде однаковий, так як до цих стояків приєднується однакова кількість приладів, до кожного по 52 прилади.

Приймаємо діаметр стояка 100 мм, діаметр поверхового відведення 100 мм, кут поверхового відведення 90 °. Максимальна пропускна спроможність 3,2 л/с. Розрахункова витрата 2,95 л/с. Отже, стояк працює у нормальному гідравлічному режимі.

Витрата води на стояки К1-3, К1-4 буде однакова, так як до цих стояків приєднується рівну кількість приладів, до кожного по 104 прилади.

Визначаємо нев'язку втрат тиску за двома напрямками через ближній і дальній стояки за формулою:

де ΣΔp1, ΣΔp2 – відповідно втрати тиску при розрахунку напрямків через дальній та ближній стояки.

5. Розрахунок втрат теплоти трубопроводами системи гарячого водопостачання

Теплові втрати DQ, (Вт), на розрахунковій ділянці трубопроводу, що подає, або стояка визначаються за нормативними питомими втратами тепла або розрахунком за формулою:

де К - коефіцієнт теплопередачі ізольованого трубопроводу, К=11,6 Вт/(м2-С); tгср - середня температура води у системі, tгср,=(tн +tк)/2, °З; tн - температура на виході з підігрівача (температура гарячої води на введенні в будівлю), ° С; tк - температура найбільш віддаленого водорозбірного приладу, °С; h – ККД теплової ізоляції (0,6); / - Довжина ділянки трубопроводу, м; dH – зовнішній діаметр трубопроводу, м; t0 – температура навколишнього середовища, °С.

Температуру води у найбільш віддаленого водорозбірного приладу tк слід приймати на 5 °С нижче за температуру води на введенні в будівлю або на виході з підігрівача.

Температуру навколишнього середовища t0 при прокладанні трубопроводів у борознах, вертикальних каналах, комунікаційних шахтах та шахтах санітарно-технічних кабін слід приймати рівною 23 °С, у ванних кімнатах – 25 °С, у кухнях та туалетних кімнатах житлових будівель, гуртожитку та готелів – 21 ° З.

Обігрів ванних кімнат здійснюється полотенцесушителями, тому до тепловтрат стояка додають втрати теплоти полотенцесушителями у розмірі 100п (Вт), де 100 Вт - усереднена тепловіддача одним рушникосушителем, п - кількість рушників, приєднаних до стояка.

Під час визначення циркуляційних витрат води втрати теплоти циркуляційними трубопроводами не враховуються. Однак при розрахунку систем гарячого водопостачання з сушки для рушників на циркуляційних стояках доцільно до суми втрат теплоти подають теплопроводами додавати тепловіддачу сушки для рушників. Це збільшує циркуляційну витрату води, покращує прогрівання рушників і опалення ванних кімнат. Результати розрахунку заносять до таблиці.

(tсрг-t0), °С

Втрати теплоти, Вт

Примітки

q на довжині 1 м

ΔQ на ділянці

Магістраль

ΔQ=1622,697Вт

Сумарні втрати стояка

ΔQ=459,3922 Вт

Сумарні втрати стояка, вважаючи сушки для рушників

ΔQ=1622,284 Вт

Сумарні втрати стояка

ΔQ=459,3922 Вт

Теплові втрати DQ, (Вт), на розрахунковій ділянці трубопроводу, що подає, або стояка визначаються за нормативними питомими втратами тепла або розрахунком за формулою:

де К -коефіцієнт теплопередачі ізольованого трубопроводу, К = 11,6Вт/(м 2 -°С); t г ср -середня температура води в системі, t г ср,=(t н +t до)/2,°З; t н, - Температура на виході з підігрівача (температура гарячої води на введенні в будівлю), ° С; t до -температура найбільш віддаленого водорозбірного приладу, °С; h -ККД теплової ізоляції (0,6); / - Довжина ділянки трубопроводу, м; d H -зовнішній діаметр трубопроводу, м; t 0 -температура довкілля, °З.

Температуру води у найбільш віддаленого водорозбірного приладу t дослід приймати на 5 °С нижче за температуру води на введенні в будівлю або на виході з підігрівача.

Температуру довкілля t 0при прокладанні трубопроводів у борознах, вертикальних каналах, комунікаційних шахтах та шахтах санітарно-технічних кабін слід приймати рівною 23 °С, у ванних кімнатах - 25 °С, у кухнях та туалетних кімнатах житлових будівель, гуртожитку та готелів-21 °С.

Обігрів ванних кімнат здійснюється рушниками, тому до тепловтрат стояка додають втрати теплоти рушниками в розмірі 100п(Вт), де 100 Вт - усереднена тепловіддача одним рушникосушителем, п -кількість сушки для рушників, приєднаних до стояка.

Під час визначення циркуляційних витрат води втрати теплоти циркуляційними трубопроводами не враховуються. Однак при розрахунку систем гарячого водопостачання з сушки для рушників на циркуляційних стояках доцільно до суми втрат теплоти подають теплопроводами додавати тепловіддачу сушки для рушників. Це збільшує циркуляційну витрату води, покращує прогрівання рушників і опалення ванних кімнат. Результати розрахунку заносять до таблиці.

l, м D, м t 0 , про t г ср -t 0 про С 1-n q, Вт/м DQ, Вт åDQ, Вт Примітка
Стояк 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 DQ = 497,899 +900 =
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 = 1397,899 Вт
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15-Введення 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
Стояк 1
1а-3а 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 DQ = 407,504 +900 = = 1307,504 Вт
2а-3а 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3а-4а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4а-5а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5а-6а 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6а-7а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7а-8а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8а-9а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9а-10а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10а-11а 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11а-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15-Введення 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQп=5591,598 Вт

Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів

Циркуляційна витрата води в системі гарячого водопостачання G ц (кг/год), розподіляється пропорційно до сумарних теплових втрат:

де åQ ц - сумарні тепловтрати всіма трубопроводами, що подають, Вт; Dt - перепад температури води в трубопроводах системи гарячого водопостачання, що подають, Dt=t г -t до =5°C; с - теплоємність води, Дж/(кг°С).

Циркуляційні витрати води на магістральних ділянках системи гарячого водопостачання складаються з циркуляційних витрат ділянок і стояків, що знаходяться попереду руху води.

Стояк 1:


Ділянка 2


Стояк 2:


Ділянка 3:


Стояк 3:

Ділянка 4:


Гідравлічний розрахунок циркуляційних трубопроводів відкритої системи гарячого водопостачання.

l, м G, л/с D, мм w, м/с R, Па/м K m DP, Па åDP, Па
Циркуляційне кільце через стояк.
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Циркуляційне кільце через стояк 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Циркуляційне кільце через стояк 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Циркуляційне кільце через стояк 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Визначаємо нев'язку втрат тиску по двох напрямках через ближній і дальній стояки за формулою: DH сч - втрати напору у водомірі, м; H св -вільний напір у змішувача ванни (3м); DH см -втрати у змішувачі (5 м); Н г -геометрична висота підйому води від осі трубопроводу на введенні до осі найбільш високо розташованого водорозбірного приладу (24,2 м).

Водомір підбирається з витрат води на введенні Gта діаметрі умовного проходу D yпо . Втрати напору у водомірі DH сч(м), визначаються за формулою:

де S - гідравлічний опір водоміра, що приймається по (0,32 м/(л/с 2)). Приймаємо водомір ВК-20.

Надмірний натиск на введенні:


Список використаної літератури.

1. Будівельні норми та правила. СНіП 3.05.01-85. Внутрішня санітарно-технічна система. М: Будвидав, 1986.

2. Будівельні норми та правила. СНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід та каналізація будівель. М.: Будвидав, 1986.

3. Будівельні норми та правила. СНіП II-34-76. Гаряче водопостачання. М.: Будвидав, 1976.

4. Довідник проектувальника. Опалення, водопровід, каналізація / За ред. І. Г. Староверова. - М.: Будвидав, 1976р. ч.1.

5. Довідник з теплопостачання та вентиляції/ Р. В. Щекін, С. М. Кореневський, Г. Є. Бем та ін. – Київ: Будiвельник, 1976. Ч. 1.

6. Теплопостачання: Підручник для вузів/А. А. Іонін, Б. М. Хлибов та ін; За ред. А. А. Іоніна. М.: Будвидав, 1982.

7. Теплопостачання (курсове проектування): Навчальний посібник для вузів за спец. "Теплогазопостачання та вентиляція" / В. М. Копко, Н. К. Зайцева та ін; За ред. В. М. Копко. - Мн.: Вищ. шк., 1985.

8. Теплопостачання: Навчальний посібник для студентів вузів / В. Є. Козін, Т. А. Левіна, А. П. Марков та ін - М.: Вищ. школа, 1980.

9. Зінгер Н. М. Гідравлічні та теплові режими теплофікаційних систем. - М: Енергоатоміздат, 1986.

10. Соколов Є.Я. Теплофікація та теплові мережі. - М: Видавництво МЕІ, 2001.

11. Налагодження та експлуатація водяних теплових мереж: Довідник / В. І. Манюк, Я. І. Каплінський, Е. Б. Хиж та ін. - М.: Будвидав, 1988.