Монтаж аспіраційної системи пожежної сигналізації. Аспіраційні сповіщувачі та принцип їх дії

Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні (ІПДА) – це сповіщувачі нового покоління, які можуть забезпечити проти пожежний захистоб'єктів на максимально високому рівніта практично за будь-яких умов експлуатації.

На відміну від точкових та лінійних аспіраційні димові сповіщувачі не мають нормативного обмеження на максимальний рівень чутливості, а їх принцип дії та конструктивні особливостідозволяють ефективно захистити найскладніші об'єкти. Наприклад, зони з високими швидкостями повітряних потоків, стельові та підпільні простори з екстремально високими або низькими температурами, пилові та вибухонебезпечні зони, приміщення з обмеженим доступом, приміщення з високими стелями, куполоподібної форми, з балками і т. д. Можлива прихована установкатруб у стельовому просторі, будівельних конструкціяхабо в декоративних елементівприміщення з прозорими капілярними трубками для утворення виносних повітрозабірних точок.
Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі були винайдені компанією Xtralis більше 30 років тому і вже понад 20 років представлені на російському ринку. До 2009 р. аспіраційні сповіщувачі застосовувалися за рекомендаціями ВНДІПО, які розроблялися для аспіраційних сповіщувачівкожного конкретного типу. У 2009 р. вимоги щодо встановлення димових аспіраційних сповіщувачів були визначені у «Зборі правил СП 5.13130.2009 Системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізаціїта пожежогасіння автоматичні. Норми та правила проектування». У тому ж році було введено в дію ДЕРЖСТАНДАРТ Р 53325-2009 «Техніка пожежна. Технічні засоби пожежної автоматики. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань», в якому було вперше визначено технічні вимоги та методику проведення випробувань ІПДА. Ці норми та вимоги отримали подальший розвитоку наступних версіях цих документів: у ГОСТ Р 53325-2012 та у СП 5.13130.2009 зі Змінами № 1.
Найбільший практичний інтерес становлять лазерні димові сповіщувачі класу А, які нині досягли фантастичної чутливості 0,0002%/м (0,00001 дБ/м). Лазерні аспіраційні сповіщувачі високої чутливості забезпечують максимальний рівень протипожежного захисту в чистих приміщеннях, в гермозонах, в операційних, в кабінетах комп'ютерної магніто-резонансної, позитронно-емісійної томографії, в барокамерах, у високих приміщеннях і в зонах з повітряними потоками: , в ЦУП, промислових цехах, у висотних складах і т. д. Високочутливі лазерні ІПДА забезпечують понад раннє виявлення пожежної небезпеки, що визначає мінімальні матеріальні втрати, відсутність необхідності проведення евакуації та переривання роботи підприємства. Задля більшої можливості оперативного реагування персоналу формуються різних рівнях задимлення кілька сигналів передтривоги і тривоги. Більш вузьку область застосування мають аспіраційні сповіщувачі з підвищеною чутливістю класу і класу З зі стандартною чутливістю, тобто з чутливістю точкового димового сповіщувача.

Принцип дії
По ДЕРЖСТАНДАРТ Р 53325-2012 сповіщувач пожежний аспіраційний – це «автоматичний сповіщувач пожежний, що забезпечує відбір через систему труб з повітрозабірними отворами і доставку проб повітря (аспірацію) з приміщення (зони), що захищається, до пристрою виявлення ознаки пожежі (диму, зміни) хімічного складусередовища)» (рис. 1). Такий принцип побудови сповіщувача, незвичний на перший погляд, з трубами з отворами повітря і оспіратором, визначає масу переваг у порівнянні з димовими точковими і лінійними сповіщувачами. Проби повітря з контрольованого приміщення надходять до труб за рахунок розрядження створюваного аспіратором, який разом з вимірювачем оптичної щільності розташовується в блоці обробки.

І.Г. Непогане
Начальник відділу технічної підтримки компанії "Систем Сенсор Фаїр Детекторс", к.т.н

Перед аспіраційних систем нині припадає 7% європейського ринку пожежних детекторів, і є тенденція зростання цього сегмента. Підвищується інтерес до аспіраційних пожежних сповіщувачів і в Росії, оскільки нерідко це єдиний тип сповіщувачів, що забезпечують високий рівень пожежного захисту в складних умовах розміщення та експлуатації. У 2006 р. ФГУ ВНДІПО МНС Росії розробило та затвердило "Рекомендації з проектування систем пожежної сигналізації з використанням аспіраційних димових пожежних сповіщувачів серій LASD та ASD" з урахуванням положень європейського стандарту EN 54-20

загальні положення

Пожежний димовий аспіраційний сповіщувач - це сповіщувач, в якому проби повітря і диму через пристрій для відбору проб транспортуються (зазвичай трубами з отворами) до чутливого до диму елемента (точкового димового сповіщувача), розташованого в одному блоці з аспіратором, наприклад, турбіною, вентилятором чи насосом (рис. 1).

Основна характеристика аспіраційного сповіщувача, як і будь-якого димового сповіщувача - чутливість (тобто мінімальне значення питомої оптичної щільності в одній із проб, при якій сповіщувач формує сигнал "Пожежа"). Вона залежить від чутливості точкового димового сповіщувача, що використовується, а також від конструкції пристрою для відбору проб, від числа, розмірів і розташування отворів і т.д. Важливо забезпечити приблизно однакову чутливість з різних проб, тобто баланс за чутливістю. Інша важлива характеристикааспіраційного сповіщувача, що не враховується у точкового димового сповіщувача, - час транспортування, максимальний проміжок часу, необхідний для доставки проби повітря з точки забору в приміщенні, що захищається, до чутливого елемента.

Тестове приміщення

Для визначення чутливості аспіраційного сповіщувача за стандартом EN 54-20 проводяться випробування по тестових осередках у приміщенні розміром (9-11)х(6-8) м та висотою 3,8-4,2 м (рис. 2), як і при випробуваннях точкових димових сповіщувачівза стандартом EN 54-7. На підлозі в центрі приміщення встановлюється тестове вогнище пожежі, а на стелі в трьох метрах від його центру в секторі 60° розташовується труба аспіраційного сповіщувача з одним повітряним отвором, а також вимірювач питомої оптичної щільності середовища m (дБ/м) і радіоізотопний вимірювач концентрації продуктів горіння Y (безрозмірна величина).

Допускається проведення випробувань не більше двох зразків аспіраційних сповіщувачів одночасно, при цьому їх отвори повітрозабірні повинні розташовуватися на відстані не менше 100 мм один від одного, а також від елементів вимірювальної апаратури. Центр світлового променя вимірювача оптичної щільності середовища m повинен знаходитись на відстані не менше 35 мм від стелі.

Тестові осередки для точкових димових сповіщувачів

Точкові пожежні димові сповіщувачі за стандартом EN54-12 випробовуються за димами від чотирьох тестових вогнищ: TF-2 – тління деревини, TF-3 – тління бавовни, TF-4 – горіння поліуретану та TF-5 – горіння n-гептану.

Осередок TF-2 складається з 10 сухих букових брусків (вологість ~5%) розмірами 75х25х20 мм, розташованих на поверхні електричної плитидіаметром 220 мм, що має 8 концентричних пазів глибиною 2 мм та шириною 5 мм (рис. 3). Причому зовнішній паз повинен розташовуватись на відстані 4 мм від краю плити, відстань між суміжними пазами має становити 3 мм. Потужність плити 2 кВт, температура 600 ° С досягається приблизно за 11 хв. Усі сповіщувачі, що тестуються, повинні активізуватися при питомій оптичній щільності m менше 2 дБ/м.

Осередок TF-3 складається приблизно з 90 бавовняних ґнотів довжиною 800 мм і масою приблизно 3 г кожен, підвішених на дротяному кільці діаметром 100 мм, закріпленому на штативі на висоті 1 м над основою з негорючого матеріалу (рис. 4). Бавовняні ґноти не повинні мати захисного покриття, при необхідності вони можуть бути випрані та висушені. Нижні кінці ґнотів підпалюють так, щоб з'явилося тління зі свіченням. Усі сповіщувачі, що тестуються, повинні активізуватися при питомій оптичній щільності m менше 2 дБ/м. Осередок TF-4 складається з трьох покладених один на інший матів з пінополіуретану, що не містить добавок, що підвищують вогнестійкість, щільністю 20 кг/м3 та розмірами 500х500х20 мм кожен. Запалення вогнища виробляється від полум'я 5 см3 спирту в ємності діаметром 50 мм, встановленої під одним із кутів нижнього мату. Всі сповіщувачі, що тестуються, повинні активізуватися при концентрації продуктів горіння Y менше 6. Осередок TF-5 являє собою 650 г n-гептану (чистотою не менше 99%) з додаванням 3% за обсягом толуолу (чистотою не менше 99%) у квадратному піддоні із сталі розміром 330х330х50 мм. Активізація проводиться полум'ям, іскрою тощо. Усі тестовані сповіщувачі повинні активізуватися при концентрації продуктів горіння Y менше 6.

Класифікація аспіраційних сповіщувачів

Аспіраційні сповіщувачі, на відміну від точкових димових, згідно стандарту EN54-20 поділяються за чутливістю на три класи:

  • клас А – ультрачутливі;
  • клас - високої чутливості;
  • клас С – стандартної чутливості.

Межі чутливості для сповіщувачів різних класів різним типамтестових вогнищ наведено у табл. 1. Аспіраційні сповіщувачі класу С еквівалентні за чутливістю точковими сповіщувачами, і для їх випробувань використовуються ті ж тестові вогнища. Єдина відмінність – закінчення випробування визначається через 60 секунд після досягнення граничних умов. Очевидно, цей час потрібно для врахування часу транспортування проби трубою. Аспіраційні сповіщувачі класів А і В мають значно більшу чутливість порівняно з сповіщувачем класу С. Наприклад, за тестовими пожежами TF2 і TF3 показники чутливості аспіраційного сповіщувача класу В вище у 13,33 рази, а класу А – у 40 разів вищі, ніж у сповіщувачів класу С та точкових димових сповіщувачів. Такі високі характеристикидосягаються за рахунок використання як чутливого до диму елемента лазерних точкових димових сповіщувачів з чутливістю 0,02%/Ft (0,0028 дБ/м) та вище. Крім того, відбір проб повітря з контрольованого приміщення та створення постійного потоку повітря в одному напрямку через димову камеру аспіратором ставлять навіть звичайний оптичний сповіщувач у вигідніше положення, ніж при його встановленні на перекритті, де ефективність значно знижується через суттєвий аеродинамічний опір захисної сітки та димової камери при низьких швидкостях руху повітря. В умовах постійного повітряного потоку чутливість димового сповіщувача більш стабільна, і її величина практично не відрізняється від результатів вимірювань в аеродинамічній трубі НПБ 65-97, що спрощує проектування систем пожежної сигналізації з використанням аспіраційних пожежних сповіщувачів. Адресно-аналогові аспіраційні сповіщувачі з програмованою чутливістю можуть належати до кількох класів (А/В/С). Відповідно до їх діапазону виміру питомої оптичної щільності середовища вони можуть формувати крім сигналу "Пожежа" один або кілька попередніх сигналів, наприклад "Увага" і "Попередження", на більш ранніх стадіях розвитку пожежонебезпечної ситуації. Лазерний аспіраційний сповіщувач, по суті, є високоточним вимірювачем оптичної щільності середовища, що надходить центральний блок, в широкому діапазоні. Для адаптації до різним умовамексплуатації та для програмування кількох порогів зазвичай достатньо близько 10 дискретів (табл. 2).

Тестові осередки для аспіраційних сповіщувачів класів А та В

Для вимірювання чутливості аспіраційних сповіщувачів класів А та В використовуються тестові осередки у кілька разів меншого розміру. У тестових осередках TF2А та TF2В замість 10 букових брусків використовуються тільки 4 або 5 брусків (рис. 5), в осередках TF3А та TF3В замість 90 ґнотів - приблизно 30-40.

Забезпечити більш повільний розвиток вогнища з пінополіуретану порівняно з тестовим вогнищем TF4 фізично складно, тому вогнища TF4А, TF4В у стандарті EN54-20 відсутні. Значно простіше формуються тестові осередки TF5А, TF5В з n-гептаном: зменшуються розміри лотка та обсяг використовуваного n-гептану. Порівняно з площею тестового вогнища TF5, площа вогнища TF5В у 3,56 рази менша, а площа вогнища TF5А – у 10,89 разів менша (табл. 3). Одного зменшення величини тестових вогнищ для випробувань високочутливих класу та ультрависокочутливих класу А аспіраційних сповіщувачів виявилося недостатньо. Для створення мінімальних концентрацій диму під перекриттям у тестовому приміщенні встановлюється вентиляційна система (рис. 6) на рівні половини висоти приміщення та на відстані 1 м від вогнища у горизонтальній проекції. При роботі вентиляційної системидим від тестового вогнища не скупчується під стелею, а поступово розподіляється по всьому обсягу приміщення. Таким чином, зменшення величини тестового вогнища та розподіл диму по всьому приміщенню дозволили забезпечити повільне наростання оптичної щільності середовища, що дало змогу виміряти з високою точністю чутливість аспіраційного сповіщувача на рівні менше 0,01 дБ/м. Як приклад на рис. 7 наведено залежності питомої оптичної густини для тестового вогнища TF3А. Необхідно відзначити, що оптична густина при використанні тестових вогнищ при вимірюванні в дБ/м наростає лінійно, що дозволяє оцінити виграш у часі визначення пожежонебезпечної ситуації зі збільшенням чутливості димового сповіщувача.

Зменшення концентрації (розведення) диму

За наявності кількох отворів для забору проб концентрація диму в пробі повітря знижується пропорційно обсягу чистого повітря, що надходить у трубу через інші отвори (рис. 8). Розглянемо випадок із 10 повітрозабірними отворами. Для спрощення розрахунку припустимо, що через кожен отвір проходить однаковий обсяг повітря. Припустимо, що дим з питомою оптичною щільністю 2%/м надходить у трубу через один повітрозабірний отвір, а через інші 9 отворів поступає чисте повітря. Дим у трубі розбавляється чистим повітрям у 10 разів, і його щільність на час вступу до центрального блоку вже становить 0,2%/м. Таким чином, якщо поріг спрацьовування димового сповіщувача в центральному блоці встановлений на рівні 0,2%/м, сигнал від сповіщувача з'явиться при перевищенні оптичної щільності диму 2%/м по одному з отворів. У табл. 4 наведені дані для оцінки впливу розведення диму для різного числа отворів повітря в трубі. Чим більше числоповітрозабірних отворів у трубі, тим сильніше проявляється ефект зниження чутливості аспіраційного сповіщувача. Насправді розрахунок розведення диму чистим повітрям складніше, ніж описано вище. Необхідно враховувати розмір, число та розташування повітрозабірних отворів, наявність кутових з'єднань, трійників та капілярів у системі труб, діаметр і т.д. Крім того, для вирівнювання повітряних потоків по отворах, а відповідно і чутливості, в кінці труби встановлюється заглушка з отвором, площа якого в кілька разів більша за отвори повітря, що також повинно враховуватися при розрахунку. При проектуванні системи пожежної сигналізації з використанням аспіраційних пожежних сповіщувачів необхідно використовувати комп'ютерну програмурозрахунку конкретного типу устаткування. Насправді зазвичай дим надходить одночасно через кілька сусідніх отворів. Це так званий кумулятивний ефект, який найбільше проявляється у високих приміщеннях. Отже, при збільшенні висоти приміщення не потрібно зменшувати відстань між трубами та між отворами у трубах. За британським стандартом BS 5839-1:2001 аспіраційні сповіщувачі стандартної чутливості класу С допускаються для захисту приміщень висотою до 1 5 м, сповіщувачі високої чутливості класу В - до 17 м, ультрависокої чутливості класу А - до 21 м. горизонтальної проекції у вигляді кола радіусом 7,5 м-коду.

Контроль повітряного потоку

Вкрай важливо забезпечити контроль повітряного потоку, що проходить через димовий датчик, у блоці аспіраційного сповіщувача. Зниження повітряного потоку говорить про засмічення отворів у трубах, підвищення - про появу витоку в з'єднанні труб або про механічне пошкодження трубопроводу. У цих випадках відбувається порушення працездатності – зниження чутливості.

Контроль зміни рівня повітряного потоку в аспіраційному сповіщувачі рівносильний контролю стану шлейфу (на обрив і коротке замикання) при використанні точкових пожежних сповіщувачів. Крім того, є необхідність збереження значення "нормального" повітряного потоку в енергонезалежній пам'яті на випадок відключення живлення. Для можливості вимірювання відхилення повітряного потоку від норми слід забезпечити високу стабільність продуктивності аспіратора протягом усього терміну служби аспіраційного сповіщувача, тобто. щонайменше 10 років. Таким чином, незважаючи на простоту побудови аспіраційного сповіщувача, що здається, його практична реалізаціянеможлива без знань законів аеродинаміки, використання високих технологійта спеціальних комп'ютерних програм.

За вимогами стандарту EN54-20 аспіраційний сповіщувач повинен сигнал "Несправність" при зміні повітряного потоку на ±20%. У ході випробувань спочатку за допомогою анемометра вимірюється величина повітряного потоку в трубі, коли повітря подається по трубі в штатному режимі. Після цього перед блоком встановлюються лише анемометр і два вентилі (рис. 9). Вентиль 2 встановлюється в середнє положення, а за допомогою вентиля 1 встановлюється початковий потік повітря з точністю ±10%. Після цього 2 вентилем збільшують повітряний потік на 20%, а потім зменшують його на 20%. В обох випадках контролюється формування сигналу "Несправність".

Вимоги до встановлення аспіраційних сповіщувачів

Вимоги, що пред'являються до встановлення аспіраційних сповіщувачів, наведені в Рекомендаціях ФГУ ВНДІПО МНС Росії. Одна зона, що захищається одним каналом аспіраційного пожежного сповіщувача, може включати до десяти ізольованих та суміжних приміщень сумарною площею не більше 1600 м2, розташованих на одному поверсі будівлі, при цьому відповідно до вимог НПБ 88-2001* ізольовані приміщення повинні мати вихід у загальний коридор, хол, вестибюль тощо.

Максимальна висота приміщення, що захищається, а також максимальні відстані в горизонтальній проекції між повітрозабірним отвором, стіною і між сусідніми отворами наведені в табл. 5. При захисті приміщень довільної формимаксимальні відстані між отворами повітря і стінами визначаються виходячи з того, що площа, що захищається кожним отвором повітря, має форму кола 6, 36. (рис. 10)

Висновки

Аспіраційні сповіщувачі класу забезпечують підвищення чутливості системи більш ніж в 10 разів, а класу А - в 40 разів порівняно з точковими димовими сповіщувачами. Рекомендації щодо проектування систем пожежної сигналізації з використанням аспіраційних димових пожежних сповіщувачів, розроблені ФГУВНДІПО МНС Росії, визначають широкі можливостііз захисту аспіраційними сповіщувачами об'єктів різного типу.

Принцип примусового забору повітря (аспірації) з різних частин приміщення для постійного моніторингу став базою створення цілої лінійки високочутливих димових сповіщувачів серії LASD (Laser Aspirating Smoke Detector). Ефективно в приміщенні площею до 2 тисячі квадратів, з висотою стель до 21м, при протяжності повітроводів - від 50 до 120м.

Кожна модель оснащена системою виявлення несправностей функціонування апаратної частини та системи повітрозабірних труб. Завдяки простому підключенню до ПК або ППК доступна зміна стандартних налаштувань засобами PipeIQ®, в якому також виконується проектування розведення труб повітроводів та монтажу основного обладнання.

Функціональні особливості сповіщувачів LASD

Потік повітря з приміщення, що захищається, проходить через камеру з лазерним випромінювачем, здатним фіксувати наявність частинок диму. Промінь лазера не відбивається від стінок камери, що виключає фонові шуми та помилкове спрацювання, а наявність програмованих станів «УВАГА», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ», «ПОЖЕЖА» гарантує надраннє інформування про зміни у складі повітряних мас, що у свою чергу запобігає розвитку критичних ситуацій(Зупинення виробництва, евакуації, матеріальних збитків).

Найбільш високого рівня захисту об'єктів, що особливо не допускають установки класичних точкових сповіщувачів, вдається досягти за рахунок конструкції та принципу дії сповіщувачів серії LASD:

Чутливість – максимум 0,03%/м;

Журнал фіксації критичних ситуацій – до 18000 подій;

Вплив руху повітряних потоків на достовірність даних зведено до мінімуму;

Два рівні фільтрації, FLU2;

Інтуїтивно зрозуміла індикація на передній панелі;

Технічне обслуговування та монтаж - просто, комфортно та швидко;

Мінімальні витрати під час модернізації систем ПС.

Серія LASD System Sensor представлена ​​4-ма базовими моделямиз конструкційними відмінностями.

Один лазерний сповіщувач в одному каналі, до 1000 кв. контрольованої площі;

Два лазерні сповіщувачі в одному каналі, до 1000 кв.м. контрольованої площі;

За одним лазерним сповіщувачем у кожному з двох каналів, до 2000 кв.м. контрольованої площі;

Пожежна безпека – важливий аспект життєдіяльності людини. Кожен із нас, перебуваючи на навчанні роботі, вдома чи деінде, має бути захищений від зовнішніх загроз, у тому числі й від вогню. Своєчасне виявлення джерела небезпеки може допомогти швидко знайти та ліквідувати її, захистивши не одне життя, а також мінімізувавши матеріальні витрати. Аспіраційні сповіщувачі ефективний спосібзабезпечити безпеку людей та приміщень, уберегти їх від пожеж. Про особливості даних пристроїв йтиметься у статті.

Загальні відомості

Слово "аспірація" має латинське походження. У перекладі aspiro означає "вдихаю". Саме це слово дає уявлення про загальному механізміроботи пристрою. В аспіраційному пожежному сповіщувачі він полягає у відборі повітряних мас у межах певного контрольованого приміщення. Вилучене повітря аналізується з метою своєчасного виявлення загроз та виявлення продуктів згоряння.

Головним завданням, для якого фахівці розробляли подібний пристрій, є пошук ділянок, де вогонь тільки почав поширюватись і ще не встиг створити серйозну небезпеку.

Новітня технологія

Аспіраційні сповіщувачі, за оцінками експертів, на сьогоднішній день становлять 12% від усього ринку протипожежних системв Європі. Їхні прогнози свідчать про те, що цей показник тільки зростатиме. Розробка нових типів аспіраторів дає можливість активніше використовувати пристрій, розширюючи область його використання, а також повною мірою реалізувати практично всі переваги подібних систем у найрізноманітніших сферах діяльності.

Технологія, завдяки якій здійснюється робота сповіщувача, є однією з найпрогресивніших серед аналогічних приладів, спрямованих на раннє виявлення вогнища займання. Ідея полягає у створенні потоку повітря, який система поглинає безпосередньо із контрольованого приміщення, а також подальшій його передачі на спеціальний оптичний пожежний датчик. Аспіраційні завдяки такому механізму роботи можуть виявити спалах на ранніх етапах їх виникнення - ще до того, як людина зможе відчути або побачити дим. Пристрій зафіксує небезпеку ще в процесі тління предметів, нагрівання поверхонь (випаровування ізолюючої речовини на кабелях тощо).

Принцип роботи

Сповіщувач пожежний аспіраційний ІПА складається із ряду труб, об'єднаних у систему, де є спеціальні отвори для забору повітряних мас та пристрої для аспірації, оснащеного турбіною для підтримки потоку повітря.

Принцип роботи приладу досить простий, але ефективний. Датчики, встановлені в системі, здійснюють оптичний контроль отриманого повітря. Враховуючи рівень необхідної чутливості пристрою, у ньому можуть бути встановлені лазерні або світлодіодні сповіщувачі. Труби монтуються в тому приміщенні, де буде проводитися тоді як аспіраційний пристрій - блок керування, що розміщується в будь-якому іншому місці, звідки зручно здійснювати обслуговування та керування системи.

Галузь застосування

На сьогоднішній день найбільш успішно забезпечують пожежний захист аспіраційні сповіщувачі, які оснащені ультрачутливими лазерними димовими сповіщувачами. Подібні системи відмінно підходять для забезпечення пожежної безпекиелектростанцій з різним принципомвиробництва енергії, великих ангарних приміщень з авіаційною, автомобільною та іншими видами техніки, кімнат, призначених для зберігання палива та горючих сумішей, виробничих зон підвищеної стерильності, лікарняних будівель з діагностичним обладнаннямта інших приміщень із високотехнологічними приладами.

Спочатку системи розроблялися спеціально для об'єктів підвищеної важливості, збереження яких було першочерговим завданням. Безпека матеріальних цінностей, великих обсягів грошових коштів, дорогої техніки, заміна якої може спричинити серйозні витрати, а також зупинку всього виробничого процесу - Головна метааспіраційних сповіщувачів. У подібних місцях дуже важливо якомога раніше знайти і ліквідувати загрозу, що утворилася в момент, коли не почалася тління, до того як з'явився відкритий вогонь.

Не менш важливо забезпечити безпеку приміщень із великим скупченням людей. Там системи повинні мати особливо високий рівень чутливості в порівнянні зі стандартними пристроями. Це можуть бути великі виставкові центри, кінотеатри, стадіони, розважальні та торгові центри. На подібних об'єктах попередній сигнал, який отримує лише обслуговуючий персоналбудівлі, що дає можливість усунути причину займання, не вдаючись до масової евакуації, а відповідно до паніки серед відвідувачів.

Переваги

Аспіраційний сповіщувач ІПА має низку переваг у порівнянні з традиційними системами:

  • До пристроїв точкового типу, встановлених у великих приміщеннях, дим може просто не доходити. Аспіратор у даному випадкузабезпечує попадання повітряних мас через усі отвори з будь-якої частини кімнати. Вентиляція, кондиціонери не вплинуть на якість роботи системи;
  • Даний вид сповіщувача мінімізує ефект розшарування повітря у високому приміщенні, де тепле повітря, розташований ближче до стелі, заважає надходженню диму та перешкоджає своєчасній реакції на загоряння.
  • Часто дизайнери стикаються із серйозними проблемами при оформленні кімнат, де система пожежної безпеки унеможливлює втілення тієї чи іншої ідеї. Аспіраційний тип пристрою дозволяє приховати всі зовнішні елементи конструкції. Достатньо лише зробити пару отворів під стелею, діаметр яких становить пару міліметрів. Навіть озброєним оком їх неможливо розгледіти.

Висновки

Забезпечити безпеку цінного обладнання та людей на високому рівні допоможе аспіраційна система.

Ефективність роботи дозволить уникнути серйозних матеріальних витрат, зупинки виробничого процесу та людських жертв, не вимагаючи складного доглядучи вкладення великих коштів у її установку.

І буває важко розібратися, які види приладів необхідно встановлювати у тому чи іншому приміщенні. Розглянемо питання, про те, що таке аспіраційні пожежні сповіщувачі, їх пристрій, принцип роботи та сфери застосування.

Пристрій

Аспіраційний пожежний сповіщувач – прилад, який уловлює продукти горіння (рідкі або тверді частинки), що виникають під час займання, та передає сигнал про пожежу на пульт керування.

Датчик являє собою системний блок, з повітрязабірними трубками, що відходять від нього, в яких, на певній відстані, просвердлено кілька отворів для всмоктування повітря. Усередині центрального блоку розташовується електронний приймач, що аналізує проби повітря, що надходять.

Залежно від розміру контрольованого приміщення, повітрозабірні трубки можуть бути різної довжини, від кількох метрів до кількох десятків метрів. Але в такому випадку потрібно додаткове регулювання вентилятора, що сприяє досягненню оптимальної швидкості забору повітря.

Забірні трубки можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Так, у заводських цехах, де температура повітря здатна нагріватися до 100 градусів, використовуються труби зі сплаву металів, стійких до високих температур. Труби на пластмасовій основі незамінні на об'єктах із нестандартними стелями, де багато вигинів.

Аспіраційні сповіщувачі здебільшого конструюються димовими, але в деяких моделях одночасно поєднані димові та газові складові.

За рівнем чутливості приладів аспіраційні димові пожежні сповіщувачі поділяються на три види: А – високої точності, де оптичне середовищене щільніше 0,035 дБ/м; В – підвищеної точності від 0,035 дБ/м та вище; С – стандартної від 0,088 дБ/м та більше.

Принцип роботи

Через спеціальний аспіратор повітря всмоктується в систему забірних труб. Далі він проходить двоступінчастий фільтр. На першому етапі повітряна проба очищається від порошин.

У другому фільтрі додається чисте повітря, щоб оптичні елементи приладу, у разі наявності диму в повітряній пробі, не забруднювалися, і не порушувалося встановлене калібрування.

Після проходження фільтрів забірне повітря потрапляє у вимірювальну камеру з лазерним випромінювачем, який просвічує його та аналізує.

Якщо проба «чиста», світло лазера буде прямолінійним і точним. У разі наявності димових частинок, лазерне світло розсіюється та реєструється спеціальним приймальним елементом. Приймач видає сигнал про пожежу на пульт стеження чи керування.

Аспіраційні прилади дуже точні у роботі, оскільки можуть виявити пожежу на початковій стадії, за допомогою безперервного забору та аналізу повітря.

Встановлення

Основною перевагою подібних сповіщувачів є їхня експлуатація в приміщеннях з великою висотою стельових перекриттів. Сповіщувачі типу А (високоткові) застосовуються в зонах з висотою стелі до 21 метра. Тип приладів – до 15 метрів, С – 8 метрів. Це обумовлено оптимальною роботоюприладів у певному просторі. Недотримання даних рекомендацій може призвести до некоректної роботи датчиків.

Як було сказано вище, довжина повітрозабірних труб може бути різною, аж до кількох десятків метрів. Отже, у них є кілька отворів для всмоктування повітря. Розташовуються вони на відстані 9 метрів, а від стін – 4,5 метри.

Повітрозабірні труби не обов'язково встановлювати на стелі. В окремих спеціальних приміщенняхйого просто немає, тому труби можна прикріплювати до металоконструкцій або ховати під елементи оздоблення, залишаючи невеликі отвори для додаткових капілярних трубок.

Трубопровід може мати кілька вигинів, тим самим розширюючи контрольовану область та скорочуючи ймовірність помилкових спрацьовувань. Також, для додаткового захисту можлива вертикальна установкатруб на стінах, підведений безпосередньо до передбачуваного місця можливого загоряння. Такий спосіб розміщення труб є незаперечною перевагою аспіраційних сповіщувачів.

Якщо при монтажі труб виникає необхідність повороту, то радіус вигину має бути не менше 90 мм. По можливості слід уникати поворотів, оскільки вони уповільнюють потік повітря. На один поворот повинно бути не менше 2 прямих метрів труби.

У місці підключення трубопроводу з електронним блоком пряма довжина трубки має становити близько 500 мм, а вихлопної труби – 200 мм.

Центральний блок приладу встановлюється або в контрольованій зоні, або за її межами, наприклад, у приміщеннях з екстремальними умовами, де висока температураповітря, вологість, забрудненість.

Якщо експлуатація приладу відбувається у сильно запиленому чи забрудненому приміщенні (деревообробний цех, будівельний склад), то систему трубопроводу монтуються зовнішні фільтри. Також, додатково можливе встановлення системи зворотного продування труб, для усунення забруднень.

У приміщеннях, де можливі перепади температур та утворення конденсату у трубопроводі, доцільна установка додаткового пристроювсередині труб, для збирання вологи.

Використання аспіраційних пожежних димових сповіщувачів можливе у вибухонебезпечних приміщеннях. У такому разі блок виноситься за межі контрольованої зони, а в повітрозабірних трубах встановлюється спеціальні прилади- Вибухобезпечні бар'єри. Вони запобігають надходженню в трубопровід небезпечних газових сумішей.

Застосування

Великий діапазон чутливості аспіраційних пожежних сповіщувачів уможливлює використання приладів у різних приміщеннях:

Сповіщувач ІПА

Сповіщувач пожежний аспіраційний ІПА ТУ4371-086-00226827-2006 є єдиним блоком, всередині якого розташовуються п'ять робочих зон: розрядження, нагнітання та грубе очищення, тонка фільтрація, вимірювання повітряних проб, клемні з'єднання. Також на корпусі є електронний відсік аналізу загоряння:

  • "температура" - реагує на підвищення температури всередині приміщення;
  • «дим» - чутливий до оптичної зміни повітряного середовища;
  • «газ» - вимірює та аналізує відхилення від встановленої норми газів у повітрі;
  • "Потік" - вловлює зміни газоповітряного потоку.

З одного боку до приладу приєднується вхідний повітрозабірний трубопровід, з іншого – вихлопна труба. У відсіку розрядження розташовується вентилятор – аспіратор. Максимальна довжинатрубопроводу – 80 метрів. Відстань між забірними отворами – 9 метрів.

ІПА призначений для захисту приміщень житлового та виробничого типу, а також тунелів, шахт, кабельних каналів та інше. Прилад забирає з повітряного середовища проби, аналізує їх і передає на пульт управління сигнали: "Норма", "Тривога 1", "Тривога 2", "Пуск", "Пуск 30с", "Аварія".

Датчик експлуатується за температури довкіллявід -22 до + 55С. Не терпить попадання на електронний блок прямого сонячного проміння, а також наявності в повітрі парок кислот і лугів, здатних викликати корозію. Стійкий до вібрацій із частотою від 50 до 150 Гц.