Кабель для пожежної сигналізації Кабель для пожежної сигналізації: види кабелю, ДЕРЖСТАНДАРТ Випробування внутрішніх силових електропроводок

12.57. Вибір проводів та кабелів, способи їх прокладання для організації шлейфів та сполучних ліній пожежної сигналізаціїповинен проводитися відповідно до вимогами ПУЕ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, вимогами цього розділу та технічної документації на прилади та обладнання системи пожежної сигналізації.

12.58. Шлейфи пожежної сигналізації необхідно виконувати за умов забезпечення автоматичного контролю цілісності їх по всій довжині.

12.59. Шлейфи пожежної сигналізації слід виконувати самостійними проводами та кабелями з мідними жилами.

Шлейфи пожежної сигналізації, як правило, слід виконувати дроти зв'язку, якщо технічною документацією на прилади приймально-контрольні пожежні не передбачено застосування спеціальних типів проводів або кабелів.

12.60. Шлейфи пожежної сигналізації радіального типу, як правило, слід приєднувати до приладів приймально-контрольних пожежних за допомогою сполучних коробок, кросів.

У випадках, коли система пожежної сигналізації не призначена для керування автоматичними установкамипожежогасіння, системами оповіщення, димовидалення та іншими інженерними системами пожежної безпекиоб'єкта, для підключення шлейфів пожежної сигналізації радіального типу напругою до 60 В до приймально-контрольних приладів можуть використовуватися з'єднувальні лінії, що виконуються телефонними кабелями з мідними жилами комплексної мережі зв'язку об'єкта за умови виділення каналів зв'язку. При цьому виділені вільні пари від кросу до розподільних коробок, що використовуються при монтажі шлейфів пожежної сигналізації, як правило, слід розташовувати групами в межах кожної розподільної коробкита маркувати червоною фарбою.

В інших випадках з'єднувальні лінії для підключення шлейфів пожежної сигналізації радіального типу до приладів приймально-контрольних пожежників слід виконувати за п. 12.58.

12.61. Сполучні лінії, виконані телефонними та контрольними кабелями, повинні мати резервний запас жил кабелів та клем сполучних коробок не менше ніж по 10 %.

12.62. При монтажі системи пожежної сигналізації з приладами приймально-контрольними пожежними інформаційною ємністю до 20 шлейфів допускається підключати шлейфи пожежної сигналізації радіального типу безпосередньо до приладів приймально-контрольних пожежників.

12.63. Шлейфи пожежної сигналізації кільцевого типуслід виконувати самостійними проводами та кабелями зв'язку, при цьому початок та кінець кільцевого шлейфунеобхідно підключати до відповідних клем приладу приймально-контрольного пожежника.

12.64. Діаметр мідних жил проводів та кабелів повинен бути визначений із розрахунку допустимого падіння напруги, але не менше 0,5 мм.

12.65. Лінії електроживлення приладів приймально-контрольних та приладів пожежних керування, а також з'єднувальні лінії керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення або оповіщення слід виконувати самостійними проводами та кабелями. Не допускається їх прокладання транзитом через вибухонебезпечні та пожежонебезпечні приміщення (зони). В обґрунтованих випадках допускається прокладання цих ліній через пожежонебезпечні приміщення (зони) у порожнинах будівельних конструкцій класу КО або вогнестійкими проводами та кабелями або кабелями та проводами, що прокладаються в сталевих трубахза ГОСТ 3262.

12.66. Не допускається спільне прокладання шлейфів та сполучних ліній пожежної сигналізації, ліній управління автоматичними установками пожежогасіння та оповіщення з напругою до 60 В з лініями напругою 110 В і більше в одному коробі, трубі, джгуті, замкнутому каналі будівельної конструкції або на одному лотку.

Спільне прокладання зазначених лінійдопускається у різних відсіках коробів та лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки з межею вогнестійкості 0,25 год з негорючого матеріалу.

12.67. При паралельній відкритій прокладці відстань від проводів та кабелів пожежної сигналізації з напругою до 60 В до силових та освітлювальних кабелів має бути не менше 0,5 м.

Допускається прокладання зазначених проводів та кабелів на відстані менше 0,5 м від силових та освітлювальних кабелів за умови їхнього екранування від електромагнітних наведень.

Допускається зменшення відстані до 0,25 м від проводів та кабелів шлейфів та сполучних ліній пожежної сигналізації без захисту від наведень до одиночних освітлювальних проводів та контрольних кабелів.

12.68. У приміщеннях, де електромагнітні полята наведення перевищують рівень, встановлений ГОСТ 23511, шлейфи та сполучні лінії пожежної сигналізації повинні бути захищені від наведень.

12.69. При необхідності захисту шлейфів та сполучних ліній пожежної сигналізації від електромагнітних наведень слід застосовувати екрановані або неекрановані дроти та кабелі, що прокладаються в металевих трубах, коробах і т. д. При цьому екрануючі елементи повинні бути заземлені.

12.70. Зовнішні електропроводки систем пожежної сигналізації слід, зазвичай, прокладати у землі чи каналізації.

У разі неможливості прокладання зазначеним способом допускається їх прокладання по зовнішніх стінах будівель та споруд, під навісами, на тросах або на опорах між будинками поза вулицями та дорогами відповідно до вимог ПУЕ.

12.71. Основну та резервну кабельні лінії електроживлення систем пожежної сигналізації слід прокладати різними трасами, що виключають можливість їх одночасного виходу з ладу при загорянні на контрольованому об'єкті. Прокладання таких ліній, як правило, слід виконувати за різними кабельними спорудами.

Допускається паралельне прокладання зазначених ліній по стінах приміщень на відстані між ними у світлі не менше 1 м.

Допускається спільне прокладання зазначених кабельних ліній за умови прокладання хоча б однієї з них у коробі (трубі), виконаної з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,75 год.

12.72. Шлейфи пожежної сигналізації доцільно розбивати на ділянки за допомогою сполучних коробок.

Наприкінці шлейфу рекомендується передбачати пристрій, що забезпечує візуальний контроль його увімкненого стану (наприклад, пристрій з проблисковим сигналом відмінним від червоного кольору з частотою відблиску 0,1-0,3 Гц.), а також сполучну коробку або інший комутаційний пристрій для підключення обладнання для оцінки стану системи пожежної сигналізації, які необхідно встановлювати на доступному місці та висоті.

З недавніх пір пожежна сигналізація стала обов'язковим атрибутом практично всіх об'єктів, що зводяться на території Росії. До цього її елементами обладналися лише місця зберігання та/або виробництва легкозаймистих речовин.

У сучасних умовахсистеми пожежної сигналізації встановлюються як на виробництві, так і офісних приміщеннях, квартирах та навіть у приватних будинках. Їх широке поширення викликане необхідністю зберегти у разі раптового загоряння людські життя та майно, що знаходиться у зоні пожежі.

У загальному виглядіБудь-яка система пожежної сигналізації є набір пожежних сповіщувачів , що з пультом управління. При цьому надійність її роботи багато в чому визначається якістю та технічним станом. електричних проводів, що з'єднують всі елементи між собою.

Трохи історії.

Перші шлейфи у установках пожежної сигналізації були механічними. Вони являли собою звичайну мотузку, на якій було підвішено вантаж. При загорянні мотузка перегорала, вантаж падав і приводив у дію сигнальний механізм (дзвінок, сирену та ін.). Саме таку систему вперше запатентували у середині ХІХ століття (Англія).

Надалі система була вдосконалена (патент США, 1886) та різних варіантахвиконання (ланцюг, ланки якого з'єднувалися легкоплавкими замками та ін.) застосовувалася аж до появи надійних електронних сповіщувачів, що приєднуються за допомогою дротових шлейфів.

На території СРСР, а потім і Росії до 2009 року в організації пожежної сигналізації застосовували електричні проводи типу КПСВЕВ і КПСВВ (в оболонці червоного кольору). У 2009 році було введено в дію Федеральний Закон №123 ФЗ від 22.07.2008 р., який обговорює всі технічні аспекти пожежної безпеки на об'єктах різного призначення.

У його положеннях зазначається, що електричні проводи, які застосовуються при побудові систем пожежної безпеки, повинні забезпечувати роботу останніх під час пожежі протягом достатнього часу для повної евакуації людей. У зв'язку з цим при організації цих систем слід використовувати спеціальні вогнестійкі дроти, марковані спеціальним індексом FR.

Для того, щоб дроти, відповідні чинному законодавству, відрізнялися від кабелів, застосовуваних раніше, їх виготовляють у яскраво-жовтогарячій оболонці.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Безперебійна робота будь-якої системи пожежної безпеки багато в чому залежить від стану електропроводки, що об'єднує її складові в єдиний механізм. Адже саме по дротах на пульт керування приходить сигнал, що повідомляє про виникнення загоряння та вирушають команди виконавчим механізмам систем пожежогасіння.

Тому, крім виконання основних робочих функцій, кабельна продукція, що застосовується в цих системах, повинна відповідати жорстким вимогам, викладеним у ГОСТ 315652012. Серед цих вимог найбільш важливими вважаються:

1. Вогнестійкість здатність проводів транслювати сигнал при впливі на нього відкритого вогню протягом тривалого часу (близько трьох годин). При цьому горіння дроту повинне припинятися при відводі полум'я. Негорючі кабелі маркуються індексом НГ.

2. Мінімальні показники димоутворення, окислення та токсичності. Такі дроти також маркуються відповідними індексами: LS низьке димоутворення, HF низька окисна активність, LTx мінімальна токсичність.

3. Високий ступінь захисту від електромагнітних перешкод, необхідний під час роботи системи в умовах промислового виробництва. Забезпечується перешкодозахищеність спеціальним екраном, Виготовленим з алюмінієвої фольги.

4. Високі характеристики міцності. При необхідності протидії зовнішнім механічним факторам використовується броньований кабель. Тільки кабельна продукція, яка повною мірою володіє необхідними параметрами, може використовуватися при прокладанні ліній пожежної сигналізації як усередині, так і зовні.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Кабельна продукція, яка використовується при прокладанні комунікацій пожежної сигналізації має однотипну конструкцію і відрізняється лише перетином проводів та матеріалами, що застосовуються у процесі їх виготовлення.

Внутрішні струмопровідні жили виготовляються з мідного дроту, який в окремих випадках може бути покритий оловом. Зовні вони захищаються оболонкою із кремнійорганічної гумової суміші, що сприяє підвищенню міцності та вогнестійкість кабелю.

При цьому кілька таких жил можуть бути покручені між собою (скручування) і обгорнуті алюмінієвою фольгою, що забезпечить захист від помилкових спрацьовувань сигналізації під впливом електромагнітних перешкод.

Вся конструкція кабелю покривається захисним шаром із спеціальних ПВХ матеріалівабо кремнійорганічного каучуку. Ці види покриття нетоксичні і відрізняються низьким димовиділенням. Крім того, вони здатні витримати досить тривалий вплив відкритого вогню.

У тих випадках, коли кабелю необхідно надати додаткову вогнестійкість, застосовують обмотку зовнішньої поверхні:

  • склослюденітом, що забезпечує працездатність кабелю при нагріванні до температури +700°С протягом 3 годин;
  • металізованою магнезіальною ізоляцією, що дозволяє кабелю працювати під впливом відкритого вогню не менше 2,5 годин.

Номенклатура пожежних проводів та кабелів.

Вітчизняний ринок продукції, призначеної для використання в системах пожежної сигналізації, пропонує потенційному споживачеві широкий вибір кабельної продукції. При цьому провідні лінії, за допомогою яких всі елементи системи з'єднуються між собою, можна розділити на слаботочні та силові.

До слаботочних видів відносяться кабелі типу:

  • КПСЕ та КПС монтажні дроти, що використовуються в різних конфігураціях систем пожежної сигналізації;
  • КШСЕ та КШМ кабелю, що використовуються при прокладанні сигнальних шлейфів та приєднання пожежних сповіщувачів;
  • КСБ вогнестійкий інтерфейсний кабель (кручена пара) для підключення автоматичних систем;
  • КСБГ гнучкий вогнестійкий провід для монтажу сигналізації на промислових об'єктах та ін.

Для підключення обладнання до мереж електроживлення використовуються силові кабелі типу:

ШВВПвикористовується для підключення до мережі змінного струму напругою 220 В. прокладати його можна як усередині приміщень, так і зовні. Однак при використанні зовні будівель кабель необхідно укладати в металевий гофрований рукав.

КУНРСустановковий вогнестійкий провід для підключення пристроїв, що працюють під напругою 450...750 В змінного або до 1000 В постійного струму. Він гарантовано залишається працездатним під час дії відкритого вогню протягом 180 хв.

МОНТАЖ І ПРОКЛАДАННЯ

Прокладання кабельних комунікацій під час монтажу пожежної сигналізації здійснюється відповідно до чинної нормативної документації.

При цьому:

  • дозволяється використання тільки кабельної продукції з мідними струмопровідними жилами;
  • прокладання кабелів з броньованою та термостійкою обмоткою рекомендується здійснювати в місцях, де існує висока ймовірність займання;
  • при повітряній прокладцікабелів необхідно як основу підвісу використовувати сталевий дріт (трос);
  • при розведенні потрібно враховувати можливість усадки кабелів при високій температурі;
  • мінімальний діаметр мідного багатожильного провідника не повинен бути меншим за 0,5 мм;
  • слаботочні кабелі систем пожежної сигналізації повинні знаходитись на відстані не менше 0,5 м від силової електропроводки;
  • забороняється з'єднання кабелів та проводів систем пожежної сигналізації методом "холодного скручування".

Використання під час прокладання провідних комунікацій систем пожежної сигналізації кабельної продукції, що відповідає вимогам ГОСТ 315652012, забезпечить надійну та максимально ефективну роботуобладнання у будь-яких, найекстремальніших умовах.

У свою чергу це дозволить своєчасно виявити вогнище загоряння та запобігти розповсюдженню пожежі, гарантуючи при цьому безпеку людей, які знаходяться поблизу.

* * *

© 2014 – 2019 р.р. Всі права захищені.

Матеріали сайту мають ознайомлювальний характер і не можуть використовуватися як керівні та офіційні документи

Принцип роботи пожежних та охоронних сигналізаційних систем полягає у відстеженні спроб несанкціонованого проникнення сторонніх осіб або появи точок загоряння з подальшою передачею сигналу на блоки керування та оповіщення. З'єднання основних вузлів (пульт управління, контрольна панель, датчики, блок живлення тощо) забезпечують дроти та кабелі для охоронних та пожежних сигналізацій. Вироби містять мідну жилу з одного або декількох дротів, ізоляційне покриття може бути з ПВХ-пластику ( охоронні системи) або пластифікату ( протипожежні системи). Деякі види мають фольговий алюмінієвий екран, розташований під ізоляційною оболонкою: цей елемент дозволяє використовувати провід у точці з високим ступенемперешкод при передачі інформації, забезпечує високу надійність системи як вуличних умовахпри грозі, і захист від електромагнітних перешкод.

Сучасний ринок пропонує продукцію для монтажу в будинках, підземних спорудах, дверних/віконних отворах, вентиляційних каналах, вуличних умовах. Вибір робиться, виходячи з відповідності технічних характеристик дроту цілям експлуатації.

Основні вимоги до кабелю охоронної сигналізації

Вироби для пожежних систем повинні відповідати таким критеріям:

  • Вогнестійкість, можливість працювати під час займання
  • Низьке виділення диму
  • Відсутність галогенних частинок у складі
  • Діаметр жили з міді від 0,5 мм (при роботі у приміщенні)

Вимоги до проводів для охоронної сигналізації:

  • Висока міцність до механічним впливам, впливу вологи, хімічних речовин(Особливо актуально при прокладанні проводів на відкритих майданчиках)
  • Стійкість до займання (при встановленні в небезпечній зоні)
  • Відсутність токсичних речовин усередині ізоляційного шару
  • Діаметр перерізу від 0,22 мм

Кабельна продукція російського виробництвамає задовольняти вимоги ГОСТ Р 53315-2009. Маркування містить тип виконання з відповідним індексом (нг-FRLS чи нг-FRHF), клас пожежної безпеки. Закордонні товари мають позначення H та E180 у маркуванні: це означає використання полімерного складу для ізоляції жили, який не піддається запаленню та відповідає класу стійкості до вогню з періодом від 180 хвилин. Якісний кабель для систем охоронно-пожежної сигналізації має сертифікат, що містить інформацію про відповідність міжнародним технічним стандартамвогнестійкості, нечутливості до поширення вогню, кількості летких речовин, що виділяються галогенними кислотами, зміни димової густини.

Види проводів і кабелів, що використовуються

Маркування кабелю Перетин жив Галузь застосування
ШВВП 2х0,5мм 2
2х0,75мм 2
Силовий кабель для підключення електроприладів до мережі 220В
NYM 3х1, 5мм 2 і більше Силовий кабель для підключення електроприладів до мережі з напругою живлення до 660В
КСПВ, КСПЕВ 4х0,4мм 2
8х0,4мм 2
4х0,5мм 2
8х0,5мм 2
Кабель з мідними однодротовими жилами призначений для прокладання шлейфів охоронної сигналізації. З екранування і без нього.
КВВГнг-FRLS та інші 2х0,5мм 2
2х0,75мм 2
Вогнестійкий кабель призначений для прокладання систем оповіщення та керування пожежною автоматикою
КПСВВ та інші 2х0,5мм 2
2х0,75мм 2
Вогнестійкий кабель призначений для прокладання систем протипожежної сигналізації

З 1 травня 2009 р. набрав чинності Федеральний закон Російської Федераціївід 11.07.2008 № 123-ФЗ «Технічний регламент щодо вимог пожежної безпеки», який визначає основні положення технічного регулювання в галузі пожежної безпеки. Разом із Технічним регламентом було підготовлено низку нормативних документів, що регламентують застосування різних типівкабелів у системах пожежної безпеки об'єктів. Одним із них є ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельні вироби. Вимоги пожежної безпеки», в якій запроваджено класифікацію кабельних виробів за показниками пожежної небезпеки, описані переважно області застосування кабельних виробів з урахуванням їх типу виконання і т.д.

Дані кабелі застосовуються у тому числі в системах охоронно-пожежної сигналізації (ОПС), оповіщення та управління евакуацією (СОУЕ), автоматичного пожежогасіння(АУПТ), протидимного захисту та інших системах життєзабезпечення, збереження працездатності яких необхідне в умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людей у ​​безпечну зону (вогнестійкість).

Такі кабелі мають таку конструкцію:

    Струмопровідні жили - однодротяні з мідного дроту перерізом 0,2-2,5 кв. мм.

    Ізоляція – вогнестійка керамоутворювальна кремнійорганічна гума. При дії полум'я органічна складова «вигоряє» і залишається коксований шар на струмопровідній жилі, що дозволяє кабелю виконувати свої функції не тільки під час пожежі, а й після нього, в тому числі в умовах вібрацій та механічних ударів. Саме застосування ізоляції з керамоутворюючої кремнійорганічної гуми забезпечує вогнестійкість кабелю.

    Скрутка - ізольовані жили скручені в пари. Пара може бути кілька. Колірне поєднання ізоляцій жил у парах дає чітку ідентифікацію кожної пари.

    Екран - алюмінієва фольга, що ламінує. Функція екрану – захист від електромагнітних перешкод та помилкових спрацьовувань. Для підключення до апаратури під екраном прокладається контактний провідник з лудного мідного дроту, який у тому числі при обриві фольги дозволяє не порушувати функціонування екрану. Кабелі можуть мати екрану (марки KnCHr(A)-FRLS, KnCHr(A)-FRHF).

    Оболонка - з ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпеки з низьким димо- та газовиділенням (нг-LS) або з безгалогенної кабельної композиції (нг-HF). Основна роль оболонки – захист кабелю від механічних впливів.

Крім кабелів, для систем проти пожежного захистуза таким же принципом вогнестійкості було розроблено силові кабелі марки BPTHr(A)-FRLS з ізоляцією з керамоутворюючої кремнійорганічної гуми. Ці кабелі призначені для передачі та розподілу електроенергії та сигналів у стаціонарних установках при змінній напрузі до 660 В частотою 50 Гц та зберігають працездатність обладнання протягом 180 хв. за умов відкритого вогню. Ці кабелі використовують для постачання електричним струмоммедичного обладнання, систем вентиляції та пожежогасіння тощо. Перетин струмопровідних жил від 1,5 до 6,0 кв. мм.

До основних переваг (перед традиційним кабелем) кабелю марки ВВГнг-FRLS, в якому використовується двошарова ізоляція у вигляді намотаної на струмопровідну жилу вогнетривкої склолюдної стрічки та шару ПВХ-пластикату поверх неї, слід віднести зручність при монтажі та обробці кабелю. стійкість до перевантажень та вищі допустимі тривалі струми.

Таким чином, кабелі, що зберігають працездатність в умовах пожежі, є в даний час основним типом кабельної продукції, яка сьогодні може бути використана для побудови пожежної сигналізації та інших систем автоматичного пожежного захисту об'єктів.

Вимоги до вогнестійкого кабелю для безпеки

Спочатку визначимося з поняттями з вогнестійкості кабелю:

Вогнестійкість кабелю (англ. (grade of) fire resistance) - здатність кабельного виробу зберігати працездатність при дії (і після дії) відкритого полум'япротягом встановленого нормативами часу та визначається такими параметрами, як час вогнестійкості (межа вогнестійкості), температура відкритого полум'я, робоча напруга, умови прокладання кабелю та ін. У маркуванні кабелю цей параметр відображається індексом "FR". (ГОСТ Р 53315-2009) Найвища категорія за показником вогнестійкості має кваліфікаційне позначення ПЗ 1, що відповідає нормативу часу, протягом якого кабель повинен зберігати працездатність в умовах впливу полум'я, не менше 180 хв.

Межа вогнестійкості кабелю- Час, що визначається від початку випробування кабелю на вогнестійкість до виникнення однієї з ознак, при якому він втрачає працездатність: коротке замикання і т.д.

Випробування кабелю на вогнестійкість за ГОСТ Р МЕК 60331-23-2003

Випробування на вогнестійкість виконуються за ГОСТ Р МЕК 60331-23-2003 та полягають у наступному:
на кабель, розташований горизонтально, подається полум'я газового пальника(Не менше 750 ° С).
У той же час на струмопровідні жили подається нормована робоча напруга (у даному випадку 300 У).
Якщо не сталося пробою протягом всього часу випробування (180 хв.), то кабель вважається таким, що витримав випробування.

Негорючі кабелі - Термін абсолютно неправильний. Часто цим терміном позначаються вогнестійкі кабелі, кабелі, що не розповсюджують горіння (у тому числі не розповсюджують горіння при одиночній прокладці), а також і горючі кабелі, що мають «трудногорючі» оболонки.

Кабелі, що не розповсюджують горіння — кабелі, які не поширюють горіння при одиночній або груповій прокладці та мимоволі згасають після видалення джерела вогню без додаткового захисту. Основне завдання такого кабелю — не стати способом розповсюдження пожежі, якщо вона вже почалася. Нерозповсюдження вогню кабелем характеризує здатність кабельного виробу не горіти за відсутності впливу на нього прямого полум'я, а при впливі на нього прямого полум'я зона горіння не виходить від вогнища полум'я за межі, визначені нормативною документацією. У маркуванні кабелю цей параметр відображається індексом "нг". Позначення нг(A), нг(B), нг(C), нг(D) визначає категорію випробування кабелю на нерозповсюдження вогню згідно з ГОСТ Р МЕК 60332 (ГОСТ Р 53315-2009)

Випробування кабелю на нерозповсюдження горіння за ГОСТ Р МЕК 60332-3-22-2005

Розповсюдження горіння при груповій прокладці (у марці кабелю "нг" - не підтримує горіння). Цей показник характеризує здатність кабелю не підтримувати горіння за умов впливу полум'я. Найвища категорія за цим показником – категорія А (у марці кабелю "А"), яка показує, що кабель витримав випробування в найбільш жорстких умовах для цього параметра.

Випробування проходять за ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005: пучок кабелю відрізками завдовжки щонайменше 3,5 м кожен мають вертикально на випробувальних сходах у камері. Загальна кількість відрізків кабелю у зразку в пучку розраховується таким чином, щоб загальний номінальний обсяг неметалічних матеріалів становив 7 л (для категорії А) для 1 м довжини випробуваного зразка. Знизу пучка подається полум'я газового пальника протягом 40 хв. (Для категорії А). Зразок вважається таким, що витримав випробування, якщо поверхня кабелю пошкоджена після горіння і тління не більше ніж на 2,5 м, відраховуючи від нижнього краю пальника.

Вогнестійкі кабелі — кабелі, здатні зберігати працездатність за умов пожежі протягом певного проміжку часу.

Поодинока прокладка— одиночний кабель або ряд кабелів, відстань повітрям у світлі від яких до найближчого кабелю перевищує 300 мм. (ГОСТ Р 53315-2009)

Групове прокладання- Ряд кабелів з відстанню по повітрю у світлі між ними не більше 300 мм. (ГОСТ Р 53315-2009)

Основні показники пожежної безпеки електричних кабелів

найменування показника

Позначення у марках кабелів

Нормативна база для оцінки показника

1. Нерозповсюдження горіння

індекс "НГ"

(ГОСТ Р МЕК 332-3-96)

2. Димогазавиділення при горінні та тлінні

індекс "LS" (low smoke)

МЕК 61034, частини 1 та 2

3. Корозійна активність продуктів димо- та газовиділення

індекс "HF" (halogen free)

ГОСТ Р МЕК 60754, частина 2

4. Вогнестійкість

індекс "FR" (fire resistance)

ПЕК 60331-11 ПЕК 60331-24

Індекс "LS"- димоутворення кабельних виробів з індексом LS при випробуванні за ГОСТ Р МЕК 61034-2 не повинно призводити до зниження світлопроникності більш ніж на 50%. (ГОСТ Р 53315-2009)

Безгалогенний кабель (індекс "HF")- кабелі з індексом "HF" мають нормований низький показник корозійної активності продуктів димо- та газовиділення при горінні та тлінні полімерних матеріалівкабельного виробу. Димоутворення кабельних виробів з індексом HF при випробуванні за ГОСТ Р МЕК 61034-2 не повинно призводити до зниження світлопроникності більш ніж на 25%. (ГОСТ Р 53315-2009) Сформулюємо питання:

З травня 2009 року набрав чинності новий федеральний закон: Федеральний закон Російської Федерації від 22 липня 2008 N 123-ФЗ "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки", що описує нові вимоги до систем пожежної безпеки об'єктів. Одна з істотних відмінностей від нормативної бази, що існувала раніше, полягає в тому, що в Технічному регламенті час функціонування всіх технічних засобів систем протипожежного захистурозраховується з часу, необхідного для повної евакуації всіх людей у ​​безпечне місце. З цієї вимоги випливає необхідність максимально підвищити надійність та живучість зазначених засобів в умовах поширення небезпечних факторів пожежі у будинках та приміщеннях. Разом із законом були підготовлені деякі нормативні документи, що регламентують застосування різних типів кабелів у системах пожежної безпеки об'єктів

Витяг з Федерального закону Російської Федерації від 22 липня 2008 р. N 123-ФЗ "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки"

Стаття 82. Вимоги пожежної безпеки до електроустановок будівель, споруд та споруд

2.Кабелі та проводи систем протипожежного захисту, засобів забезпечення діяльності підрозділів пожежної охорони, систем виявлення пожежі, оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі, аварійного освітлення на шляхах евакуації, аварійної вентиляціїі протидимного захисту, автоматичного пожежогасіння, внутрішнього протипожежного водопроводу, ліфтів для транспортування підрозділів пожежної охорони в будівлях, спорудах та будівлях в умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людейу безпечну зону.

7. Горизонтальні та вертикальні канали для прокладання електрокабелів та проводів у будівлях, спорудах та будівлях повинні мати захист від поширення пожежі. У місцях проходження кабельних каналів, коробів, та дротів через будівельні конструкціїз нормованим межею вогнестійкостіповинні бути передбачені кабельні проходки з межею вогнестійкості не нижче за межу вогнестійкості даних конструкцій.

8. Кабелі, що прокладаються відкрито, повинні бути такими, що не розповсюджують горіння.

Стаття 103. Вимоги до автоматичного встановлення пожежної сигналізації.

2. Лінії зв'язку між технічними засобамиавтоматичні установки пожежної сигналізації повинні бути виконані з урахуванням забезпечення їх функціонування при пожежі протягом часу, необхідного для виявлення пожежі, видачі сигналів про евакуацію, протягом часу, необхідного для евакуації людей, а також часу, необхідного для керування іншими технічними засобами.

Стаття 84. Вимоги пожежної безпеки до систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей у ​​будинках, спорудах та будівлях

7. Системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей повинні функціонувати протягом часу, необхідного для завершення евакуації людей із будівлі, споруди, будови.

Стаття 143. Вимоги пожежної безпеки до електроустаткування 4. Електроустаткування систем протипожежного захисту має зберігати працездатність в умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людей у ​​безпечне місце.

Витяг із Зводу правил СП 5.13130.2009. Системи протипожежного захисту. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння автоматичні. Норми та правила проектування:

13.15. Шлейфи пожежної сигналізації. Сполучні та живильні лінії системпожежної автоматики

13.15.3. вибір електричних проводів та кабелів, способи їх прокладання для організації шлейфів та сполучних ліній пожежної сигналізаціїповинен проводитися відповідно до вимог держр 53315, ГОСТ Р 53325, вимог цього розділу та технічної документації на прилади та обладнання системи пожежної сигналізації.

13.15.4. електричні дротяні шлейфи пожежної сигналізації та сполучні лінії слід виконувати самостійними проводами та кабелями з мідними жилами. електричні дротяні шлейфи пожежної сигналізації, як правило, слід виконувати проводами зв'язкуякщо технічною документацією на прилади приймально-контрольні пожежні не передбачено застосування спеціальних типів проводів або кабелів.

13.15.5. допускається використання виділених ліній зв'язку у разі відсутності автоматичного керуваннязасобами пожежного захисту.

13.15.7. , що підключаються до різних компонентів систем пожежної автоматикимає бути не менше часу виконання завдань цими компонентами для конкретного місця встановлення. пожежостійкість проводів та кабелівзабезпечується вибором їхнього типу, а також способами їх прокладання.

13.15.8. у випадках, коли система пожежної сигналізації не призначенадля керування автоматичними установками пожежогасіння, системами оповіщення, димовидалення та іншими інженерними системами пожежної безпеки об'єкта, для підключення шлейфів пожежної сигналізації радіального типу напругою до 60 до приладів приймально-контрольних можуть використовуватись з'єднувальні лінії, що виконуються телефонними кабелями з мідними жилами комплексної мережі зв'язку об'єкта, За умови виділення каналів зв'язку. при цьому виділені вільні пари від кросу до розподільних коробок, що використовуються при монтажі шлейфів пожежної сигналізації, як правило, слід розташовувати групами в межах кожної розподільної коробки та маркувати червоною фарбою.

13.15.12. діаметр мідних жилпроводів та кабелів повинен бути визначений з розрахунку допустимого падіння напруги, але не менше 0,5 мм.

Витримка зі склепіння правил сп 6.13130.2009 Системи протипожежного захисту. Електроустаткування. Вимоги пожежної безпеки

Стаття 4. Вимоги пожежної безпеки

4.1 кабельні лінії систем протипожежного захисту повинні виконуватись вогнестійкими кабелямиз мідними жилами, що не розповсюджують горіння при груповій прокладціза категорією а за ГОСТ Р МЕК 60332-3-22 з низьким димо- та газовиділенням(нг-lsfr) або не містять галогенів (нг-hffr).

4.5. кабельні лінії систем протипожежного захисту повинні зберігати працездатністьв умовах пожежі протягом часу, необхідного для функціонування конкретних систем об'єкта, що захищається.

4.6. кабельні лінії систем оповіщення та управління евакуацією (соуе) та пожежної сигналізації, що беруть участь у забезпеченні евакуації людей під час пожежі, повинні зберігати працездатністьв умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людей до безпечної зони.

4.15. час збереження працездатності кабельних лінійі електричних щитіввизначається за ГОСТ Р 53316.

Як видно з цих витягів, існують деякі протиріччя у вимогах технічного регламенту та склепінь правил. Наприклад, п.п. 13.15.5 та 13.15.8 зведення правил 5 допускають використання звичайних телефонних кабелів зв'язку для системи ОПС, якщо система пожежної сигналізації не задіяна в інших системах протипожежного захисту – СОУЕ, пожежогасіння тощо, проте п.2 ст. 103 ФЗ-123 вимагає, щоб система пожежної сигналізації працювала постійно, доки люди будуть евакуйовані, тобто. повинна працювати під час пожежі, отже, бути вогнестійкою. Простежується наступна логіка: перший пожежний сповіщувач видає сигнал та пожежі на приймально-контрольний прилад. Наступні шлейфи пожежної сигналізації передають прилад несправність, т.к. кабелі (загальні) на той час прогоріли. Для чого потрібно використовувати вогнестійкі кабелі для систем пожежної сигналізації? Справа в тому, що кабелі інших шлейфів пожежної сигналізації, як правило, проходять по одних і тих же кабельних трасах. В даному випадку первинної інформації про спрацювання одного пожежного сповіщувача недостатньо. Для прийняття рішення щодо евакуації необхідно розуміти, де знаходиться вогнище пожежі та в якому напрямку пожежа поширюється. Про це можна достовірно судити з інших шлейфів пожежної сигналізації лише у випадку, якщо кабелі та кабельні траси пожежної сигналізації залишаються у робочому стані. Логічно припустити, що органи пожежного нагляду за погодженням нових проектів протипожежного захисту будівель вимагатимуть дотримання жорсткіших вимог до кабельних ліній, зокрема. вогнестійкість кабелів. згідно з п. 13.15.3 СП 5 та п. 4.1 СП 6 кабелі повинні відповідати вимогам ГОСТ Р 53315 та ГОСТ Р МЕК 60332-3-22:
Витяг з ГОСТ Р 53315-2009. кабельні вироби. Вимоги пожежної безпеки:

6. Переважні сфери застосування кабельних виробів з урахуванням їх типу виконання. У нормативної документаціїна кабельний виріб повинна бути вказана сфера його застосування з урахуванням показників пожежної небезпеки та типу виконання відповідно до табл. 2.

Тип виконання кабельного виробу Клас пожежної небезпеки

Переважна сфера застосування

без виконання п. 1.8.2.3.4

Для одиночної прокладки у кабельних спорудах та виробничих приміщеннях. При груповому прокладанні - обов'язкове застосування засобів пасивного вогнезахисту

виконання - НГ, НГ(а), НГ(а f/r), НГ(в), НГ(с) та НГ(d) п. 1.8.2.3.4, п. 2.8.2.3.4, п. 3.8.2.3.4, п. 4.8.2.3.4

Для групової прокладки з урахуванням обсягу пального завантаження в кабельних спорудах, зовнішніх (відкритих) електроустановках (кабельних естакадах, галереях). Не допускається застосування у кабельних приміщеннях промислових підприємств, житлових та громадських будівель

виконання НГ-ls п.1.8.2.2.2 п.2.8.2.2.2

Для групової прокладки з урахуванням обсягу пального завантаження в кабельних спорудах та приміщеннях внутрішніх електроустановок, у тому числі в житлових та громадських будівлях

виконання - НГ-hf п.1.8.1.2.1 п2.8.1.2.1 п.3.8.1.2.1 п.4.8.1.2.1

Для групової прокладки з урахуванням обсягу пального завантаження у приміщеннях, оснащених комп'ютерною та мікропроцесорною технікою; у будівлях та спорудах з масовим перебуванням людей

виконання - НГ-frls п.1.1.2.2.2 п.2.1.2.2.2

Для одиночної чи групової прокладки (з урахуванням обсягу пального завантаження) ланцюгів живлення електроприймачів систем протипожежного захисту, операційних та реанімаційно-анестезійного обладнання лікарень та стаціонарів, а також інших електроприймачів, які мають зберігати працездатність в умовах пожежі

виконання - НГ-frhf п.1.1.1.2.1 п.2.1.1.2.1 п3.1.1.2.1 п.4.1.1.2.1
виконання - НГ–lsltx п1.8.2.1.2 п2.8.2.1.2

Для одиночної або групової прокладки (з урахуванням обсягу пального завантаження) у будівлях дитячих дошкільних освітніх установ, спеціалізованих будинків для людей похилого віку та інвалідів, лікарень, спальних корпусах освітніх установ інтернатного типу та дитячих установ

виконання - НГ-hfltx п.1.8.1.1.1 п.2.8.1.1.1 п.3.8.1.1.1 п.4.8.1.1.1
1) Клас пожежної небезпеки кабельних виробівіз нижчими показниками пожежної небезпеки. Допускається застосовувати кабельні виробиіз вищими показниками пожежної небезпеки.

Як видно з цієї таблиці, для систем протипожежного захисту рекомендовані кабелі з індексами - нг-frls , - нг-frhf , що мають клас пожежної небезпеки не нижче п 1.1.2.2.2 для - нг-frls та п 1.1.1.2.1 для - нг-frhf.

Згідно з цим ГОСТом кабелі з такими індексами та класами пожежної небезпеки повинні відповідати вимогам наступних стандартів:
ГОСТ Р МЕК 60331-23-2003 Випробування електричних та оптичних кабелів в умовах впливу полум'я. Збереження працездатності. Частина 23. Проведення випробувань та вимоги до них. Кабелі електричні передачі даних.
ГОСТ Р МЕК 60332-3-22-2005 Випробування електричних та оптичних кабелів в умовах впливу полум'я. Частина 3-22. Поширення полум'я вертикально розташованими пучками проводів або кабелів. Категорія А.
ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 Випробування матеріалів конструкції кабелів під час горіння. Визначення кількості газів, що виділяються галогенних кислот.
ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 Випробування матеріалів конструкції кабелів під час горіння. Визначення ступеня кислотності газів, що виділяються вимірюванням РН і питомої провідності.
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Вимірювання щільності диму при горінні кабелів у заданих умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги до нього.

З аналізу цих стандартів робимо висновок – крім інших вимог до нерозповсюдження полум'я, газо- та димовиділення, токсичності, кабелі системи протипожежного захисту (у тому числі й системи ОПС) при відкритій прокладціповинні мати клас пожежної небезпеки не нижче ПО1 (межа вогнестійкості в умовах пожежі – не менше 180 хв).

Отже, головний критерійдля вибору кабелю для пожежної сигналізації відповідність йогокласу пожежної небезпеки не нижче п1.1.2.2.2 для – нг-frlsі не нижче п1.1.1.2.1 для - нг-frhfзгідно з ГОСТ Р 53315-2009.

А як вибрати фактично за маркуванням та сертифікатом?

Для російських вогнестійких кабелів: найголовніше – відповідність ГОСТ 53315-2009. У маркування кабельних виробівповинен бути зазначений тип виконання, тобто обов'язково повинні вказуватись додані до марки індекси - нг-frls або -нг-frhf. У пожежному сертифікатімає бути зазначено відповідність класу пожежної небезпеки за ГОСТ Р 53315-2009: п.1.1.2.2.2 для – нг-frls та п.1.1.1.2.1 для – нг-frhf.

Допускається вказувати в сертифікаті відповідність показнику пожежної небезпеки за НПБ 248-97: ппст 1 і птпм 2 для - НГ-frls і ппст 1, пка 1 і птпм 2 - для - НГ-frhf, що не суперечить ГОСТ Р 53315 вважається застарілим.

Для імпортних вогнестійких кабелів: у маркуванні:

літера «Н», що вказує на застосування в ізоляції та оболонці вільну від галогену, антизаймисту полімерну суміш, індекс Е180, що позначає клас пожежної небезпеки – не менше 180 хвилин.

Система маркування вогнестійкого кабелю:

У пожежному сертифікаті має бути зазначено на відповідність міжнародним стандартам:

IEC 60331-23 – на вогнестійкість.
IEC 60332-3-22 – на нерозповсюдження горіння.
IEC 60754-1 – на визначення кількості газів галогенних кислот, що виділяються.
IEC 60754-2 – на визначення ступеня кислотності газів, що виділяються вимірюванням PH і питомої провідності.
IEC 61034-2 на вимірювання густини диму при горінні кабелів у заданих умовах.

FRHF— Halogen Free, Flame Retardent означає: оболонка кабелю не містить галогенів і вогнестійка.
FRLS- Low Smoke, Flame Retardent - означає: оболонка кабелю з низьким димовиділенням і вогнестійка.

Висновок:

Вимоги для відкрито прокладається лінії пожежної сигналізації: вогнестійкість, низьке димовиділення, відсутність виділення галогенів, діаметр мідної жили не менше 0,5 мм.

Вимоги для кабелю СОУЕ, що відкрито прокладається:
вогнестійкість, низьке димовиділення, відсутність виділення галогенів, діаметр мідної жили повинен бути визначений з розрахунку допустимого падіння напруги.

Оскільки працездатність СОУЕ в умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людей у ​​безпечну зону, можна забезпечити як властивостями кабелю, так і способом його прокладання, то в системах пожежної безпеки ми можемо застосувати вогнестійкі кабелі нг-FRLS, нг-FRHF, або застосувати інший тип кабелю, використовуючи різні способизахисту (вогнестійкі короби, та хоч на бетон можна заховати кабель). Проблема в тому, що у другому випадку вам треба буде довести та розрахувати працездатність системи. Це питання досить складне, і не кожен проектант може це зробити за відсутності у нього діючої методики та способів випробування вогнестійкості кабельних проводок.
Найбільш простий шлях - застосування в системах протипожежного захисту вогнестійких кабелів нг-FRLS та нг-FRHF без розрахунку їх вогнестійкості, що підтверджується сертифікатом.

На даний момент на ринку систем безпеки представлені кабелі з вогнестійкістю 180 хвилин. У багатьох постає питання: а навіщо так багато? Відповідно до «ГОСТ Р 53315-2009. Кабельні вироби Вимоги пожежної безпеки», вогнестійкість кабелів регламентується 30, 45, 60, 90, 120, 150 або 180 хвилин. Це відповідає тим, хто шукає кабелі з межею вогнестійкості 5-10 хвилин (для невеликого об'єкта - магазинчика, офісу і т.д.). Таких кабелів немає, тому що немає таких вимог — щонайменше 30 хвилин. Ну а з технологічного погляду кабелі для систем протипожежного захисту виготовляються однаково, будь їх межа вогнестійкості 30 хвилин або ISO, тому більшість виробників і заявляють максимальне значення.

Сучасні виробники представляють вогнетривкі кабелі 3-х типів:

1. Кабелі з металевою оболонкою та магнезіальною ізоляцією. Кабелі, в яких у металевій трубці-оболонці розташовані одна або кілька струмопровідних жил. Простір між жилами, між жилами та оболонкою заповнено оксидом магнію ( найпростіший варіант- Будь-який ТЕН). Вогнестійкість кабелів досягається повною відсутністю згоряються або термічно розкладаються конструктивних елементівкабелю, руйнування яких могло б призвести до виходу кабелю з ладу. При дії полум'я не виділяються дим і токсичні компоненти.

2. Кабелі зі склослюденітовою ізоляцією. Кабелі, в конструкції яких застосований електроізоляційний та термічний бар'єр із слюдовмісних склострічок, накладений обмоткою поверх струмопровідних жил. Поверх обмотки стрічками накладено полімерну ізоляцію та захисну полімерну оболонку з ПВХ-пластикатів, знижену пожежну небезпеку (позначення кабелю нг-FRLS) або безгалогенної термопластичної композиції (нг-FRHF). Кабелі зберігають працездатність за температури 750°С протягом 18O хвилин. При впливі полум'я визначаються низьке димовиділення та низька токсичність продуктів горіння. Вогнестійкість кабелю забезпечується вогнестійкими властивостями ізоляції у вигляді обмотки склослюдовмісними стрічками. Полімерна ізоляція та оболонка в даних кабелях забезпечують експлуатаційні характеристики кабелю в тривалих «нормальних» умовах та механічний захистпри монтажі та експлуатації.

3. Кабелі з ізоляцією з керамоутворювальної гуми. Полімерна оболонка в таких кабелях виконана з ПВХ пластикатів, зниженої пожежної небезпеки (позначення кабелю НГ-FRLS) або безгалогенної термопластичної композиції (НГ-FRHF). Кабелі зберігають працездатність при температурі 750° протягом 180 хвилин. При дії полум'я спеціальна керамоутворююча силіконова гума перетворюється на захисний керамічний шар (тобто на «керамічну» ізоляцію), що забезпечує ізоляційні властивості при пожежі. Кабелі мають низький димовиділення. токсичністю та корозійною активністю продуктів горіння. У звичайних умовах конструкція кабелів забезпечує високі електричні характеристики, стійкість до струмів короткого замикання, стійкість до тривалого впливу підвищеної температури, стійкість до вигинів, а в ряді конструкцій та рухливу експлуатацію кабелю в нормальних умовах.

В даний час розробляються кабелі з ізоляцією з керамоутворюючої кремнійорганічної гуми для одиночної або групової прокладки в будівлях дитячих дошкільних освітніх закладів, спеціалізованих будинків для людей похилого віку та інвалідів, лікарень, спальних корпусах освітніх закладів інтернатного типу та дитячих установ у виконанні нг-H- тобто. кабелі з показником токсичності продуктів горіння трохи більше 120 г/м3.

Необхідно відмітити, що вітчизняні виробникив основному пропонують кабелі з кремнійорганічної гуми для систем безпеки, як кабелі, що відповідають усім поставленим перед ними завданням та найбільш виправдані за вартістю.

Вогнестійкий кабель FRLS та FRHF: у чому різниця?

Ігор Неплохов, технічний директор ТОВ "Центр-СБ", к.т.н.

Нові нормативні вимоги, розроблені відповідно до ФЗ № 123 «Технічний регламент щодо вимог пожежної безпеки», визначили необхідність виконання ліній зв'язку вогнестійким кабелем для забезпечення необхідного часу працездатності систем під час пожежі.

За п. 4.1 склепіння правил СП 6.13130.2009 «Системи протипожежного захисту. Електроустаткування. Вимоги пожежної безпеки»: «кабельні лінії систем протипожежного захисту повинні виконуватися вогнестійкими кабелями з мідними жилами, що не розповсюджують горіння при груповій прокладці за категорією А за ГОСТ Р МЕК 60332-3-22 з низьким димо- та газовиділенням (нг-LSFR) або не містять галогенів (нг-HFFR)».

Переважні сфери застосування кабельних виробів з урахуванням їх типу виконання визначені у ГОСТ Р 53315-2009 та ГОСТ Р 53769-2010.

Переважна сфера застосування

За відсутності додаткової інформації проектувальники нерідко вибирають кабель нг(А)-FRLS, тоді як більшість об'єктів повинен застосовуватися кабель нг(А)-FRHF.

Індекс LS, який є скороченням від Low Smoke (з англ. «знижений димовиділення»), очевидно, більш зрозумілий порівняно з індексом HF — Halogen Free (з англ. «безгалогенний»). Можливо, це є основною причиною ширшого застосування кабелю з індексом LS порівняно з кабелем з індексом HF.

За ГОСТ Р 53315-2009 зі зміною № 1 «Кабельні вироби. Вимоги пожежної безпеки» кабель з індексом LS використовується «для прокладки, з урахуванням обсягу пального навантаження кабелів, у внутрішніх електроустановках, а також у будівлях, спорудах та закритих кабельних спорудах», тоді як кабель з індексом HF — «для прокладки, з враховуючи обсяг пального навантаження кабелів, у внутрішніх електроустановках, а також у будівлях та спорудах з масовим перебуванням людей, у тому числі у багатофункціональних висотних будівлях та будівлях-комплексах».

За ГОСТ Р 53769-2010 «Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу 0,66; 1 та 3 кВ. Загальні технічні умови» переважні галузі застосування кабелю з ізоляцією з полімерних композицій, що не містять галогенів та із зовнішньою оболонкою з полімерних композицій, що не містять галогенів: «для кабельних ліній живлення електрообладнання атомних станцій (АЕС), електропроводок в офісних приміщеннях, оснащених комп'ютерною технікоюта мікропроцесорною технікою, у дитячих садках, школах, лікарнях та для кабельних ліній видовищних комплексів та спортивних споруд».

Клас пожежної небезпеки кабелю

За ГОСТ Р 53315-2009 у позначенні класу пожежної небезпеки:

    першим показником ставиться межа поширення горіння (О1 або О2 для кабельного виробу, випробуваного одиночно, або П1-П4 для кабельного виробу, випробуваного при груповій прокладці);
    другим - межа вогнестійкості;
    третім – показник корозійної активності;
    четвертим – показник токсичності;
    п'ятим – показник димоутворення.

Кабель із вогнестійкістю не менше 180 хв. типу НГ(А)-FRLS має клас пожежної небезпеки П1б.1.2.2.2, а кабель типу НГ(А)-FRHF — клас пожежної небезпеки П1б.1.1.2.1. Відповідно використання кабелю нг(А)-FRHF забезпечує як мінімум виділення корозійних газів, а й значно менше димовиділення проти кабелем нг(А)-FRLS. Таким чином, для повної ясності кабель нг(А)-FRHF слід називати вогнестійким безгалогенним і бездимним, що не поширює горіння при груповій прокладці.

Галогени, корозійна активність та токсичність

Кабель з індексом LS при пожежі виділяє галогени, до яких належать хлор та фтор. отруйні речовинита енергійні окислювачі, які викликають корозію, що значно звужує сферу застосування даного кабелю. При пожежі високотоксичний газоподібний хлористий водень, що виділяється, поширюється по об'єкту і при з'єднанні з парами води конденсується на обладнанні у вигляді концентрованої соляної кислоти.

Допустимі за ГОСТ Р 53769-2010 значення показників корозійної активності продуктів димо- та газовиділення при горінні та тлінні матеріалів ізоляції, оболонки та захисного шланга кабелів з індексом LS та індексом HF відрізняються у 28 разів! Кількість газів галогенних кислот, що виділяються, в перерахунку на HCl для полівінілхлоридного пластикату зниженої пожежної небезпеки кабелів виконань «нг-LS» і «нг-FRLS» має бути не більше 140 мг/г, а для полімерної композиції, що не містить галогенів кабелів виконань нг-HF та нг-FRHF, - не більше 5 мг/г.

У ГОСТ Р 53315-2009 кількісні обмеження на вміст газів галогенних кислот у вимогах на кабелі з індексом LS взагалі відсутні. Для безгалогенних кабелів з індексом HF у ГОСТ Р 53315—2009 зі зміною № 1, крім кількості газів, що виділяються — у перерахунку на HCl не більше 5 мг/г, наведено вимоги щодо провідності водного розчину з адсорбованими продуктами димогазовиділення не більше 10,0 мкСм/ мм та показник рН не менше 4,3. Ці ж значення наведені як рекомендовані при оцінці результатів випробувань за ГОСТ Р МЕК 60754-2-99.

Причому закордонні пожежні безгалогенні вогнестійкі кабелі забезпечують значно нижчі показники корозійної активності порівняно з допустимими. Наприклад, FireKab FRHF за результатами випробувань провідність водного розчину з адсорбованими продуктами була 4,8 мкСм/мм (допускається 10,0 мкСм/мм) і відповідно практично нейтральне кислотне число рН = 6,2 (допускається рН не менше 4,3) .

Показник токсичності продуктів горіння

Токсичні продукти горіння є найбільш вагомим із небезпечних факторів пожежі, особливо у житлових та громадських будівлях. До токсичних продуктів горіння в нашій країні відносяться вуглекислий газ 2 , чадний газСО, хлороводень НС 1 .

Випробування проходять за ГОСТ 12.1.044-89: зразок тліючого матеріалу, з якого виконаний кабель, поміщають на 30 хвилин у камеру герметичну з піддослідними тваринами (мишами). Зразок вважають таким, що витримав випробування, якщо газоподібні продукти горіння викликали загибель не більше 50% піддослідних тварин. Кабелі типу нг-frls та нг-frhf за цим показником відносять до групи помірно небезпечних (Т2).

Визначення ступеня кислотності газів, що виділяються

Ступінь кислотності газів, що виділяються при горінні компаундів кабелю, визначається за ГОСТ Р МЕК 60754-2-99 «Випробування матеріалів конструкції кабелів при горінні. Визначення ступеня кислотності газів, що виділяються вимірюванням pH і питомої провідності».

Образи матеріалу загальною масою (1000 ± 5) мг спалюють у герметичній трубчастій печі при температурі не менше ніж 900 °С протягом 30 хв. при постійній подачі повітря — газоповітряна суміш, що утворюється, проходить через одну або дві промивні судини з дистильованою водою загальним обсягом 1000 куб. см (рис. 2). Значення pH води має бути 5—7, а питома провідність — трохи більше 1,0 мкСм/мм. У нижню частинусудини поміщають магнітну мішалку для забезпечення турбулентного руху води і кращої абсорбції газів, що виділяються. Після закінчення випробувань перед визначенням значення pH і питомої провідності об'єм рідини доводять до 1000 см 3 .

Виділення диму при горінні та тлінні

Відповідно до вимог технічного регламенту в приміщеннях з перебуванням людей не допускається застосування кабелів із матеріалів, відмінних від нг-LS та нг-HF (у марці кабелю LS — Low Smoke). Це пов'язано з тим, що під час пожежі кабель, що горить, виділяє дим і небезпечні для здоров'я та життя людей токсичні речовини. Як правило, люди під час пожежі гинуть саме від диму (продуктів горіння), а не власне від вогню. Тому кабельний виріб має бути виготовлений із матеріалів, що забезпечують хорошу видимість в області вогню, що допомагає провести найшвидшу евакуацію людей, а також мінімізує кількість жертв під час пожежі від отруєння продуктами горіння. Випробування проходять за ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005: у герметичну камеру горизонтально поміщають кілька відрізків кабелю, під якими знаходиться піддон зі спиртом. Спирт підпалюють і в камері фіксується зменшення світлопроникності (зниження потужності сигналу у фотометричній системі). За нормами зниження світлопроникності має бути не більше 50%.

Мал. 1.Принцип випробування кабелю на димоутворення

Насправді кабель типу LS є досить димним – при його горінні у ГОСТ Р 53315-2009 допускається зниження світлопроникності до 50%, що значно обмежує видимість.

Для кабелю типу HF у ГОСТ Р 53315-2009 допускалося зниження світлопроникності на 25% максимум, а у зміні № 1 це значення було збільшено до 40%, що відповідає рекомендаціям міжнародного ГОСТ Р МЕК 61034-2А, за яким проводиться вимірювання щільності диму при горінні кабелів.

Безгалогенний FRHF є практично бездимним. Наприклад, кабель FireKab FRHF при випробуваннях за аналогічними стандартами BS EN 61034-1-2/IEC61034-1-2 показав зниження світлопроникності лише на 4%. Для порівняння, при аналогічних випробуваннях кабель типу НГ-LS викликає в 8 разів більше зниження світлопроникності, приблизно на 30%, що значно обмежує видимість, а кабель типу НГ дає ще більше зниження світлопроникності приблизно до 85%, що означає повну втрату видимості.

Пожежобезпечний вибір

При виборі між кабелем нг-FRLS і кабелем нг-FRHF необхідно враховувати, що безгалогенний кабель нг-FRHF не тільки забезпечує мінімальні значення показників корозійної активності продуктів димо- та газовиділення при горінні та тлінні ізоляції, але й має в кілька разів менший рівень димоутворення порівняно з аналогічним кабелем НГ-FRLS.

Такі переваги кабелю нг-FRHF, що не містить галогенів, і визначають необхідність його застосування в будинках та спорудах з масовим перебуванням людей, у тому числі в багатофункціональних будівлях-комплексах та у висотних будинках, а також в офісних приміщеннях, оснащених комп'ютерною та мікропроцесорною технікою, у дитячих садках, школах, лікарнях, видовищних комплексах та спортивних спорудах.

На закінчення необхідно відзначити, що в даний час в Європі кабель типу LS не виробляється через його високу корозійну активність і значне димовиділення при пожежі, а випускається і застосовується значно менш пожежонебезпечний безгалогенний безгалогенний вогнестійкий вогнестійкий кабель нг-FRHF.

Показник нерозривності електричного з'єднання показує протягом якого часу кабель зберігає ізоляцію у вогні на коротке замикання та розрив. Показник нерозривності електричного кола позначається абревіатурою FE (наприклад, FE180 відповідає тривалості нерозривного з'єднання під дією вогню протягом 180 хвилин). Тривалість нерозривності ланцюга кабельної системи залежить від того, як довго зберігається подача електричної енергіїу випадку пожежі. Національні правила більшості країн передбачають особливі вимоги до аварійних систем. Кабелі мають відповідати цим вимогам.

Аварійна евакуація

У багатьох країнах передбачено 30-хвилинний інтервал, призначений для евакуації людей із будівлі під час пожежі. Відповідно до цієї вимоги, аварійні системи (системи пожежної сигналізації, аварійного освітлення, підйомники, системи димовидалення, системи аварійного мовного оповіщення та звукової сигналізації, системи вказівки шляхів евакуації) повинні використовувати кабелі, що відповідають класифікації E30 для кабельних систем. У будівлях спеціальної конструкції, таких як висотні будівлі, лікарні, тунелі, установи пенітенціарної системи повинні застосовуватися кабелі E60 або навіть E90, відповідні 60 або 90 хвилинної тривалості, при якій забезпечується нерозривність електричної мережі (наприклад, для забезпечення ліфтів для стаціонарних хворих, і т.п. )

Боротьба з вогнем

Крім необхідності забезпечення подачі електроенергії на час евакуації людей із будівель, потрібен додатковий час для роботи пожежних бригад. В основному, після початку пожежі, для його гасіння потрібен час близько 90 хвилин. Системи безперебійної подачі електроенергії до систем пожежогасіння (такі як насоси спринклерів, механічні системи димовидалення, пожежні ліфти) повинні комплектуватися кабелями класу E90 (при відкритій незахищеній прокладці).

Живість під час пожежі

Живучість системи - це параметр, що характеризує здатність системи пожежної сигналізації функціонувати в процесі розвитку пожежі протягом усього періоду часу, необхідного для евакуації людей із будівлі. Якщо раніше завдання систем пожежної сигналізації входило лише виявлення первинного вогнища займання, то сьогодні нормативи і підходи до побудови систем пожежної сигналізації змінилися. На рис. 1-4 наведено порівняння кількох найбільш поширених структур побудови систем пожежної сигналізації, зважаючи, насамперед, на їх надійність і живучість.

Досвід російських та європейських фахівців показує, що на весь час, необхідний для евакуації людей із будівель та приміщень, потрібно забезпечувати працездатність наступних систем:

    * Систем пожежної сигналізації;
    * установок пожежогасіння;
    * Систем оповіщення людей про пожежу;
    * систем вентиляції та кондиціювання, аварійної вентиляції, управління пожежним водопроводом;
    * Систем управління ліфтами.

Частини будівлі, де може виникнути пожежа, зазвичай не можна визначити заздалегідь. На стадії проектування точний маршрут проходження кабелів також може бути невідомий
Як приклад проаналізуємо тривалість евакуації людей із невеликої сільської поліклініки та з обласної лікарні. У першому випадку процес займає 5 хвилин, а в другому можуть знадобитися десятки хвилин. Однак за цей проміжок часу більшість звичайних проводів пожежної сигналізації може вийти з ладу, і почнеться неконтрольоване поширення диму та вторинних вогнищ загоряння. При цьому у зв'язку з відсутністю інформації про динаміку розвитку пожежі неможливо і оперативне керуванняевакуацією людей з приміщень будівлі, що спалахнула.

Водночас навіть застосування вогнестійких кабелів не є гарантією передачі повідомлень про спалах, особливо у разі часткового обвалення конструкцій будівлі під час пожежі. Єдиний спосіб вирішення проблеми постійного контролю за розповсюдженням вогню — застосування багатозв'язаних систем, які мають резервні маршрути доставки тривожних повідомлень про спалах.

Найпростішим прикладом застосування принципу багатозв'язаності в системах охоронної та пожежної сигналізації є використання кільцевих ліній зв'язку (рис. 3). У кожного пристрою в кільці коефіцієнт багатозв'язаності дорівнює двом, тобто. є один основний маршрут доставки повідомлень та один резервний. Більш надійними та живучими є бездротові системи, що застосовують алгоритми динамічної маршрутизації, коли кожен вузол системи у разі пошкодження основного каналу зв'язку може вибирати з десятка резервних маршрутів (рис. 4). Звичайно, частина обладнання в міру розвитку пожежі може вийти з ладу, але частина приміщень, де ще немає відкритого вогню, буде під постійним контролем, що дозволить відстежувати динаміку розвитку пожежі і приймати адекватні управлінські рішення.
На підставі вищевикладеного можна говорити про суттєве підвищення рівня живучості бездротових систем пожежної сигналізації у разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.

МНС спільно з Російським Союзом рятувальників випустило Технічні рекомендації до систем дистанційного моніторингу установок протипожежного захисту, систем виявлення пожежі, оповіщення та управління евакуацією людей на об'єктах із масовим перебуванням людей. Технічні вимогирекомендуються для роботи проектним організаціям, які здійснюють проектування систем виявлення пожежі, оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі та пожежної автоматикина об'єктах.

Завантажити документ— Будь ласка, або для доступу до цього контенту

Як можна заощадити вартість вогнестійкої кабельної системи?

Олексій Омельянчук. Поч. КБ Рубікон ТОВ «СІГМА-ІС»

У зв'язку з тим, що чинна нині нормативна базаоднозначно вимагає, щоб кабелі, що застосовуються, зберігали працездатність системи протягом усього часу евакуації, всі кабелі і проводи повинні мати індекс FR (fire resistant), підтверджений відповідним сертифікатом, і бути закріплені негорючими матеріалами (це відноситься і до дюбелів, про що багато хто забуває). Залишимо поки що осторонь питання про вогнестійкість, практика застосування норм уточнить фактичні вимоги, та й у нормативні документи напевно буде багато поправок. Обговоримо, які типи кабелів застосовуються в пожежних системах. І на кшталт сьогодення обговоримо, які є можливості економії на кабельній продукції.

Основними кабелями є шлейфи для підключення сповіщувачів (датчиків). У разі наявності оповіщення 3-го та більше типів – також кабелі підключення оповіщення. Це основні кілометри та кілометри кабелів, і тому саме вони нерідко становлять основну вартість системи. Вартість кабелів залежить від кількості в них міді, тобто від перерізу, щоправда, для кабелів типу FRHF ціна зараз нерідко визначається їх дефіцитом і багато разів перевищує аналогічні кабелі у звичайному виконанні. Але це, мабуть, тимчасове явище. В найближчому майбутньому негорючі кабелі, звичайно, залишаться дорожчими за звичайні, але їх ціна також буде в основному залежати від кількості міді.

Адресні системи зазвичай дозволяють дещо заощадити на сповіщувачах, але трохи на довжині кабелю. Гірше того, адресні системи нерідко вимагають використання значно товстіших проводів або навіть екранованих кручених пар з нормованим хвильовим опором і цим всю економію викорінюють. Багато сучасних адресних систем менш критичні до кабелю, і їм, як й у звичайних неадресних систем, практично єдиним обмеженням є струм споживання. Хороші сучасні сповіщувачі споживають не більше 200 мк (а деякі і менше 100), так що навіть при установці кількох сотень сповіщувачів на один шлейф допустимо використовувати дуже тонкі дешеві кабелі.

Що стосується кабелів оповіщення, то у разі оповіщення 1–2 типу адресні системи можуть дати деяку економію при використанні адресних оповіщувачів (інакше доведеться окремо розвести проводи оповіщувачів). На жаль, більшість адресних систем не забезпечують можливості підключення досить потужних оповіщувачів на адресну лінію або вимагають при цьому збільшити переріз кабелю всієї лінії, тому ніякої економії не виходить. Істотної економії можна досягти тільки за умови використання оповіщувачів (або підсилювачів мовного оповіщення) з локальними резервованими джерелами питания. У цьому випадку кабелі живлення не повинні бути вогнестійкими і можуть йти, грубо кажучи, від найближчої розетки, а сигнали керування легко можуть бути передані адресним шлейфом без подорожчання його кабелю.

Окрема категорія кабелів – кабелі зв'язку. Популярні в Останнім часомсистеми на основі Ethernet дуже зручні – у нових будинках завжди є СКС, розведена з великим запасом. Для класичних систем, заснованих на інтерфейсі RS-485, якщо швидкість передачі даних становить 9600-19200, а довжина кабелю не перевищує 100-200 м, можна використовувати будь-який кабель (а не тільки спеціалізовану кручена пара). Якщо необхідно зв'язати компоненти систем, розташовані на великій відстані, то доведеться застосовувати оптоволоконні кабелі (вони цілком доступні в вогнестійкому виконанні).

Зрештою, силові кабелі. Вимога вогнестійкості тут призводить до необхідності перегляду старих стереотипів. Якщо раніше популярним рішенням було встановити один центральний блок безперебійного живленняі розвести від нього незалежне харчування 220 на всі компоненти, то тепер нерідко виявляється більш економічним встановити розподілені блоки безперебійного живлення. Однак для деяких систем, наприклад, для насосів пожежогасіння або вентиляторів димовидалення, обов'язково потрібно вести силове прокладання вогнестійким кабелем, причому не тільки від контролера управління до самого вентилятора, але і від введення в будівлю до контролера управління. Такі кабелі цілком доступні, але номенклатура вітчизняних вогнестійких кабелів поки не дуже широка, може виявитися, що для великих будівель та потужних навантажень доведеться використовувати імпортні кабелі.

Завантажити:

1. Лист ФГУ ВНДІПО МНС Росії від 23.12.2010 "Про кабельні лінії систем протипожежного захисту" - Будь ласка або для доступу до цього контенту
2. Технічні характеристикивогнестійких кабелів — Будь ласка, або для доступу до цього контенту

Далі буде…

1.Як правильно підібрати кабель для пожежної сигналізації?

Як відомо, будь-який пристрій працює якісно і надійно лише тоді, коли він справний. Це стосується і кабелів пожежної сигналізації. Від стану кабелю залежить власне термін його роботи, і безпека людей, що у приміщенні, де встановлено систему пожежної сигналізації.

2. Основні характеристики кабелю для сигналізації.

Донедавна кабель для сигналізації зовні нічим не відрізнявся від звичайного телефонного кабелю. Але сьогодні вимоги посилені. Зміни зазнали комплектуючого та перетину. Обов'язковою умовою висувається незаймистість кабелю при відкритому вогні, полум'я, що горить.

Сигналізаційні кабелі класифікують за типом струмопровідної жили: одножильні та багатожильні, гнучкі кабелі. Кабель гнучкий багатожильний- Вироби, де провідником струму виступають кілька жил, які переплетені між собою. До одножильних відносяться вироби, в яких струм протікає по цілісному провіднику. Товщина їх перетину пропорційна силі струму, яку він розрахований.

Кожен тип кабелю має свої переваги і недоліки. За новими правилами пожежної безпеки провід повинен мати на покритті абревіатуру «НГ», яка означає, що він не стане причиною поширення вогню при пожежі. На жаль, у сучасній промисловості складно знайти матеріал, який не спалахнув би за сильного полум'я, проте кабель з маркуванням «НГ» мінімізує наслідки займання.

Абревіатура "LS" означає, що він виділяє незначну кількість диму Абревіатура "HS" означає, що у складі кабелю немає галогену. Застосування кабелю ОПС порушує нові вимоги пожежної безпеки, прим'яті у 2016 році.

3.Як правильно вибрати кабель для встановлення сигналізації?

У ГОСТах та нормах пожежної безпеки написано яким має бути обладнання для системи сигналізації у громадських, загальноосвітніх, охорони здоров'я та інших установах. Керуючись цими нормами, можна вибрати провід для сигналізації та для житлових приміщень, а також зробити грамотний монтаж усієї системи. Як кажуть, перевірити «у справі» якість кабелю практично неможливо. Для цього існують спеціалізовані лабораторії. Звичайних умовах максимум можна підпалити шматочок кабелю і подивитися, як поширюється вогонь. Якщо це якісний товар, то ви не відчуєте неприємний запах, дим не матиме чорний колір, а сама кабельна обмотка загасне швидко.

4. Як правильно встановити протипожежну систему?

Запорука якісного монтажу системи - це його встановлення відповідно до норм та державними стандартами. Важливо пам'ятати: - не можна нарощувати довжину кабелю в діапазоні одного шлейфу, - дроти після монтажу не повинні провисати (для всіх видів), - кабель з броньованими деталями та захистом монтується тільки в приміщеннях, де високий ризик виникнення пожежі, - кабель з мідними обмотками можна використовувати для монтажу, - після термічної обробки, провід втрачає близько 10% довжину, - мінімальний діаметр становить 0,5 мм., а максимальна величина визначається за таблицею, з урахуванням даних щодо зниження напруги в мережі, стрибків електроенергії.

Кабель потребує захисту від погодних умов за межами будівлі на вулиці. Найкраще пустити його під землею або під навісом, це захистить його від негативного впливута продовжить термін служби.

5. Будьте обережні

На багатьох сайтах можна знайти посібник зі встановлення пожежної сигналізації своїми руками, але цього робити категорично не можна: - по-перше, у вас немає знань та досвіду, - по-друге, ви ризикуєте здоров'ям або навіть життям.

Без спеціальних знань монтаж системи сигналізації може закінчитися трагічно. Монтаж системи протипожежної безпекикраще довірити фахівцям. При цьому використовувати тільки систему заводського виробництва, оскільки вона відповідає всім нормам та вимогам, пройшла всі необхідні перевірки та зможе адекватно спрацювати у критичної ситуації, чого не можна сказати про саморобної системи. При покупці комплектуючих та кабелю, що не відповідають стандартам ви дієте на свій ризик та страх: ніхто не дасть гарантії на якісну та надійну роботутакої системи. Пам'ятайте, що без базових знань лише на основі прочитаної статті ви не зможете зібрати працюючу сигналізацію протипожежної безпеки. Щоб уникнути небажаних наслідків, краще звернутися до компетентних людей.