Станції підвищення тиску води вітчизняного виробництва. Станції підвищення тиску

Відкриваєш кран - а вода з нього витікає млявим струменем. Помити руки або сполоснути посуд, з горем навпіл, ще вистачає, але прийняти повноцінний душ - вже не виходить. Ще гірша справа зі складною побутовою технікоюгазовий водонагрівачпросто не запускається, а на дисплеях пральної або посудомийної машини висвічується горезвісний «Error».

Ситуація дуже сумна, але, на жаль, досить поширена. Більшою мірою з нею стикаються мешканці квартир міських багатоповерхівок – у піковий годинник водорозбору тиск у водопроводі на верхніх поверхах різко падає. Але нітрохи не застраховані від подібного і власники будинків «на землі», підключених до міських мереж водопостачання – доводиться визнати, що якість послуг комунальних службНерідко дуже далеко від прийнятних показників. Отже, необхідно вживати будь-яких заходів.

Здавалося б – вихід очевидний. Необхідно встановити насос для підвищення тиску води, і проблема піде сама собою. Однак подібний захід нерідко стає «половинчастим рішенням», тобто не знімає питання повністю. А в ряді випадків установка тільки подібного насоса і зовсім стає марною витратою грошей, тому що потрібно більш глибокий, системний підхід.

У технічній документації насосного обладнання, у статтях та описах на цю тему, на шкалах приладів можуть застосовуватись різні одиниці тиску у водопроводі. Щоб одразу внести в це питання ясність, наведемо невелику табличку, яка допоможе орієнтуватися надалі:

БарТехнічна атмосфера (ат)Метр водяного стовпаКілопаскаль (кПа)
1 бар 1 1.0197 10.2 100
1 технічна атмосфера(ат) 0.98 1 10 98.07
1 метр водяного стовпа 0.098 0.1 1 9.8
1 кілопаскаль (кПа) 0.01 0.0102 0.102 1

Занадто висока точністьна побутовому рівні нам не потрібно, тому для оцінки своїх умов, цілком допустимим рівнемпохибки можна обійтися і приблизним співвідношенням:

1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа

Отже, який тиск вважається нормальним для водопровідної домашньої мережі?

Відповідно до чинними нормами, кінцевого споживача вода повинна подаватися під тиском близько 4 бар. За такого натиску буде забезпечено роботу практично всіх існуючих сантехнічних та побутових приладів– від звичайних кранів та зливних бачківдо гідромасажних душових кабінок чи ванн.

Проте, практично такий рівний тиск зустрічається вкрай рідко. Причому відхилення в меншу або більшу сторону бувають дуже значними. І те й інше явища можуть серйозно вплинути на коректну роботу домашньої системи водопостачання. Так, при перевищенні порога в 6÷7 бар можливі появи розгерметизації на з'єднаннях труб на запірно-регулюючій арматурі. При стрибках до 10 бар з'являється висока ймовірність серйозніших аварій.

Але з підвищеним тиском боротися, в принципі, нескладно – достатньо встановити на вході до будинку чи квартири спеціальний прилад, редуктор, який вирівнюватиме натиск у внутрішній розводці водопроводу, та виключить явища гідроударів. При правильному виборі або налаштуванні редуктора у всіх точках водорозбору підтримуватиметься оптимальне значення тиску води.

Набагато гострішою є проблема, якщо відзначається систематична недостатність тиску води в системі. І ось тут для початку варто спробувати розібратися, що є причиною такого явища. Ну а для цього необхідно, перш за все, мати ясне уявлення, який тиск у вашому локальному домашньому водопроводі, чи змінюється воно в залежності від часу доби або точки водорозбору, як справи, наприклад, у сусідів по сходовому майданчикуі по стояку – зверху та знизу. Така інформація багато в чому зможе прояснити картину.

Найпростіше, звичайно, тиск заміряти за допомогою звичайного манометра. Коштує такий прилад не так дорого, і є сенс встановити його стаціонарно на вході у квартиру чи будинок. Ще краще – змонтувати на вході сітчастий промивний фільтр грубого очищення води із вбудованим манометром – вирішується одразу дві проблеми. Залишиться лише протягом певного періоду регулярно знімати та записувати показання приблизно чотири рази на стуки – у пікові години споживання ввечері та вранці, у «нормальному» денному та в нічному режимі. Потім можна буде здійснити попередній аналіз ситуації.

Можна мати у господарстві або орендувати у знайомих переносний манометр. Його нескладно тимчасово підключити, наприклад, за допомогою гнучкого підведення, до водяних розеток змішувачів або навіть безпосередньо до виливів, якщо дозволяє різьбове з'єднання.

Можна виготовити і саморобний найпростіший манометр, який незважаючи на примітивність конструкції, проте здатний дати дуже точні результати.

Для виготовлення такого приладу буде потрібна прозора пластикова трубка довжиною близько 2000 мм. Діаметр її великого значенняне має – головне, щоб було зручно виконати герметичне з'єднання зі штуцером, який буде накручуватися, наприклад, на вилив крана замість насадки-розсікача.

Трубка перед початком виміру приєднується до крана (в принципі, це може бути будь-яка інша водяна розетка) і розташовується вертикально. Проводиться короткочасний пуск води, а потім домагаються такого положення, щоб рівень рідини приблизно знаходився на одній горизонтальній лінії з точкою приєднання, щоб з боку крана не було повітряного прошарку(Показано на схемі – лівий фрагмент). У цьому положенні вимірюється висота повітряної ділянки трубки ( ho).

Потім верхній отвір рубки щільно закривається пробкою, щоб уникнути випуску повітря. Кран відкривають на повну. Вода, стискаючи повітряний стовп, підніметься. Коли положення стабілізується, через хвилину-другу, залишиться виміряти висоту повітряного стовпа експериментальну ( е).

Маючи ці два значення, неважко обчислити тиск за такою формулою:

Рв = Ро × (ho /hе)

Рв- Тиск у водопроводі в даній точці.

Ро- Початковий тиск у трубці. Не буде великою помилкою прийняти його за атмосферне, тобто 1.0332 ат.

hoі hе –значення висоти повітряного стовпа, отримані експериментальним шляхом

Калькулятор експериментального визначення тиску у водопроводі

Введіть результати двох вимірів та отримайте результат

атмосферне

ho - висота повітряного стовпа до відкриття крана, мм

hе - висота повітряного стовпа при повністю відкритому крані, мм

Якщо проводяться виміри у кількох точках, і показання виходять різними, це вірний ознака те, що можлива причинанедостатності тиску на тому чи іншому сантехнічному або побутовому приладі криється в дефектах внутрішньої розведення водопроводу. Не виключено, що старі труби капітально поросли іржею чи вапняним нальотом, І ніяке додаткове обладнання ситуацію не змінить - доведеться міняти трубну розводку.

Вимагати від такого водопроводу нормального тиску- просто наївно

Причиною падіння тиску можуть стати фільтри, що давно не мінялися або не прочищалися - і проведення відповідної профілактики разом стає все на місця.

Слід порівняти показання з аналогічними параметрами у сусідніх квартирах, розташованих на тому ж рівні – вони мають бути приблизно рівними. Іноді це допомагає виявити проблему, що у водопровідному стояку.

Було б непогано з'ясувати стан справ у сусідніх квартирах по вертикалі – наскільки проблема зниженого тиску торкається їх. Зі зростанням висоти поверху тиск (в метрах водяного стовпа) має знижуватися приблизно на величину перевищення.

І, нарешті, якщо, звичайно, вдасться, бажано дізнатись тиск на «лежаках» будинку, тобто на колекторах у підвалі, до яких підключено стояки під'їздами. Не виключено, що комунальники виконують свої зобов'язання, і тиск води до стояків подається нормальний.

Значить, область проблеми буде локалізована - нерідко «застрельником» всіх неприємностей стає господар квартири, який проживає нижче по цьому ж стояку, який при проведенні ремонту у своїй ванній завузив діаметр труби з тих чи інших міркувань - «так дешевше», «так зручніше і красивіше» , «Так підказав досвідчений сантехнік» або навіть «у мене все нормально, а решта мене не хвилюють». Тут доведеться або домовлятися по хорошому, або вживати заходів адміністративного впливу через комунальні служби.

Якщо і на будинковому колекторі тиск слабкий – слід «добиватися правди» у комунальників, оскільки якість послуги, що надається ними, не відповідає вимогам. Чи вдасться чогось досягти – ще велике питання, оскільки можна почути масу причин: від тих, хто потребує заміни. магістральних трубопроводівдо неможливості зараз встановити нове насосне обладнання замість застарілого.

Що можна зробити?

Якщо всі вжиті кроки «адміністративного плану» не дали результату, і для забезпечення коректної роботи сантехніки та побутових приладів тиску недостатньо, доведеться вживати заходів технологічної спрямованості. Ось тут уже знадобиться встановлення того чи іншого додаткового обладнання. Але знову ж таки говорити про те, що насос для підвищення тиску води стане панацеєю – було б наївно.

Така міра стане дієвою тільки в тому випадку, коли вода надходить завжди практично безперебійно, але її тиск недостатньо для спрацьовування побутової техніки. Наприклад, власник приватного будинку, підключеного до магістралі, в якій постійно спостерігається натиск не вище 1 – 1,5 бар, цілком зможе встановлення насоса на вході в будинок або навіть перед точкою водорозбору, що вимагає більш високих показників. Певною мірою це припустимо і в міській багатоповерховій забудові, але знову ж таки – при стабільною подачеюводи, але з "дефіцитом" тиску.

Якщо ж «провали» тиску доходять до того, що на верхніх поверхах часто відзначається повне пропадання води з кранів, підвищує насос себе не виправдає. По-перше, йому потрібно «спиртися» на мінімально допустимий для цієї моделі тиск у трубі, щоб видати на виході потрібне значенняа з порожнечі він нічого створити не зможе. По-друге, підвищуючи тиск, насос обов'язково створює певне розрідження позаду. При недостатності напору відкритий на якомусь нижньому поверсі кран перетворюється на «дірку», через яку може підсмоктуватися повітря. Насос почне намагатися перекачувати повітря, і в найкращому випадкуЯкщо він оснащений системою захистом від сухого ходу, то просто буде постійно вимикатися, ну а якщо ні - то і зовсім швидко перегорить. І по-третє, якимось чином покращуючи становище у себе в квартирі, власник насоса мимоволі погіршує ситуацію у сусідніх.

Який вихід? Їх кілька, але не все здійснити буде легко.

1. Встановити насосну станцію, що працює в автоматичному режимі, бажано з гідроакумулюючим мембранним баком максимально можливого об'єму. Основний елемент такої станції - це відцентровий насос самовсмоктувального типу, тобто здатний самостійно, навіть при «нульовому» тиску на вході підняти воду з певної глибини (наприклад, від підвального колектора або автономного джерела) і створити значний натиск на виході.

Реле тиску, що входить зазвичай в комплект станції, забезпечить включення електродвигуна насоса тільки при зниженні напору в домашньому (квартирному) водопроводі нижче встановленого рівня. Бак, що акумулює, створить резервний запас води, яка також буде перебувати під тиском і витрачатися в тих випадках, коли водопостачання в магістралі тимчасово перервано.

Таким чином, насосна станція і піднімає воду нагору, і створює необхідний тиск у системі, і забезпечує певний запас води. Чим більший об'єм баку, що акумулює, тим рідше буде включатися насос.

Рішення відмінне, можна сказати, оптимальне для приватних домоволодінь, але в багатоповерховій забудові з ним може виникнути маса складнощів. Якщо тиск у стояках слабкий, то від цього страждають багато мешканців верхніх поверхів. Якщо вони стануть виходити з положення зазначеним способом, то в будинку розгориться справжнє суперництво «за струмінь», оскільки загальна кількість води, що надходить, все одно на всіх буде недостатньою. Знову та ж ситуація, про яку йшлося вище – висмоктування води з труб призведе до завозу з усіма наслідками. Неминучі на цьому воні скандали та розгляди, «доноси» один на одного в експлуатаційну організацію чи «водоканал». А встановлення такої станції без відома комунальників цілком може закінчитися пристойним штрафом, оскільки обладнання вносить дисбаланс у спільну роботу водопровідної системивдома.

Є ще одне обмеження: насоси, що самоусмоктують, зазвичай обмежені по глибині (у випадку з багатоповерхівкою - висоті) підйому води - близько 7 ÷ 8 метрів. Тобто для першого-другого поверху – підійде, третій – уже з натяжкою, а вище – навряд чи впорається.

2. Встановити у своїй оселі об'ємний безнапірний резервуар, щоб він постійно поповнювався в години нормальної подачі води, навіть з недостатнім напором. Найпростіший поплавковий клапан не допустить переповнення бака.

Якщо таку ємність на хоча б на 200 ÷ 500 літрів вдасться встановити на висоті стелі, то з неї вода або самопливом надходитиме до точок водорозбору, перед якими вже можна встановити звичайні компактні насоси підвищення тиску, або з'явиться можливість змонтувати на загальному виході з ємності насос, потужності та продуктивності якого буде достатньо на всі прилади споживання. Як варіант – компактна насосна станція з гідроакумулятором невеликого об'єму, яка вже буде запитуватись із накопичувального бака. В цьому випадку резервуар можна і не піднімати нагору, а підшукати для нього найбільш зручне для умов місце.

Головна перешкода на шляху реалізації такого проекту – тіснота стандартних міських квартир: встановити навіть не саму велику ємністьбуває просто ніде. Знову ж таки, такий вихід бачиться оптимальним для приватного забудовника.

Однак, цілком можливо, що вдасться поєднатися з сусідами, у яких також є подібна проблема, щоб встановити колективний накопичувальний бак великої ємності, наприклад, в горищному приміщеннівдома. Схема буде та ж - до кожної квартири вода надходить самопливом, а далі господарі самі вирішують, на яких точках їм потрібна установка насоса, що підвищує.

Можливий варіант вирішення проблеми — із встановленням колективного накопичувального резервуару.

3. Третій варіант також має на увазі кооперацію - це установка на зібрані засоби потужної насосної станціїз значним накопичувальним резервуаром і гідроакумулятором, щоб потужності та продуктивності обладнання вистачило на весь стояк. Так, у підвалі можна буде мати значний безнапірний запас води, що знаходиться під тиском, і всі мешканці однаково будуть її отримувати в потрібній кількості і з необхідним натиском.

Зрозуміло, що це легко говорити, але дуже важко виконується, оскільки умовити людей буває надзвичайно складно. Проте, прикладів такої колективної взаємодії мешканців будинку – достатньо.

Тепер, коли розглянуто основні можливі випадки застосування насосів, що підвищують тиск води, можна звернутися до обладнання.

Вибір насоса для підвищення тиску води

Отже, якщо ситуація може бути повністю виправлена ​​лише установкою насоса для підвищення напору води, то необхідно знати, як правильно вибрати подібний прилад.

Усі насоси такого класу можна розділити на дві великих групи– це прилади із сухим та мокрим ротором.

  • Насоси з мокрим ротором – компактніші, менш галасливі, не вимагають будь-яких профілактичних робіт, так як мастило всіх тертьових частин забезпечується рідиною, що перекачується. Встановлюються вони безпосередньо врізанням у трубу, наприклад перед побутовим приладом або точкою водорозбору, і не вимагають ніяких додаткових кріплень.

Типовий представник насосів із «мокрим ротором»

Недолік у них – невисокі показники продуктивності та створюваного додаткового напору води. Крім того, є обмеження за способом встановлення – вісь ротора електроприводу насоса обов'язково має розташовуватись у горизонтальному положенні.

  • Насоси з сухим ротором можна відразу відрізнити навіть зовні через виражену асиметричну форму - винесений у бік силового блоку, який має власну систему повітряного охолодження - розташовану на осі крильчатку вентилятора. Таке компонування найчастіше передбачає додаткове кріплення консольне приладу до поверхні стіни.

Насоси із «сухим ротором» зазвичай вимагають додаткового кріплення до стіни

Такі прилади зазвичай мають вищі експлуатаційними характеристиками, і при правильному виборіі установці часом здатні «обслужити» відразу кілька точок водорозбору.

Насоси з сухим ротором вимагають регулярного мастила вузлів тертя, а при роботі можуть створювати хоч і невеликий, але все ж таки відчутний шум - це теж необхідно враховувати при виборі місця їх встановлення.

В цілому ж прилади такого класу обох типів і за пристроєм, і за принципом дії і за правилами монтажу дуже схожі з циркуляційними насосами, що вбудовуються в контур автономної системиопалення. Щоб не повторюватись, читача, якого цікавить ці питання, можна направити до відповідної публікації.

Що потрібно знати про циркуляційні насоси?

Ці компактні прилади забезпечують стабільний рух теплоносія контурами системи опалення. Про пристрій, розрахунок необхідних експлуатаційних параметрів, вибір та монтаж читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Корінне ж відмінність у тому, що циркуляційні насоси, як правило, працюють у постійному режимі, поки задіяна система опалення. Приладам, призначеним для підвищення тиску у водопроводі, такий режим не потрібен – вони повинні працювати тільки за необхідності, коли потрібно забезпечити натиск.

Існує два підходи до вирішення цього питання.

  • Деякі недорогі насосимають тільки ручне управління - тобто користувач включає їх самостійно в міру необхідності. Це, безумовно, не найвдаліший підхід з огляду на забудькуватість деяких людей. Крім того, якщо прилад, наприклад, забезпечує роботу пральної машини, то забір води для прання та полоскання проводиться періодично, відповідно до програми, тобто більшу частину циклу зусиль насосного обладнання не потрібно.
  • Оптимальне рішення – встановлення приладу, оснащеного датчиком потоку. Запуск насоса буде здійснюватись лише при відкритті крана і, природно, за наявності води у трубопроводі. Це і розвантажить прилад від непотрібної роботи, і запобігатиме його перегріву або перегоранню від «сухого ходу».

Датчик потоку може входити в комплект насоса або придбати додатково. Встановлюється завжди після насоса під час руху води.

Якщо напір води у водопроводі нестабільний, тобто може бути нормальним, але у певні періоди стає недостатнім, то необов'язковим, але дуже корисним доповненням може стати реле тиску, що встановлюється на вході перед насосом.

Корисне доповнення схеми підключення – реле тиску

Ланцюг живлення насоса в цьому випадку комутується через реле, яке можна налаштувати таким чином, щоб воно спрацьовувало та включало живлення приладу тільки у разі недостатності тиску в системі. При нормальних показниках напору насос не увімкнеться навіть після спрацьовування датчика потоку.

При виборі насоса обов'язково враховується та необхідна різниця, яку слід підняти тиск для коректної роботи сантехніки чи побутових приладів. Не варто чекати «пограничних» значень – зазвичай цей параметр лежить у межах 0,8 ÷ 1,5 бар (8 ÷ 15 метрів водяного стовпа).

Якщо купується для установки на трубу гарячого водопостачання (бувають і такі ситуації) то його характеристики повинні відповідати умовам експлуатації при підвищених температурах рідини, що перекачується. Зазвичай, така інформація вказується в паспортах виробів.

Важливим параметром є продуктивність приладу – кількість води, що перекачується в одиницю часу. Продуктивність повинна бути вищою за середню витрату на точці споживання, перед якою встановлюється обладнання.

При виборі моделі, безумовно, варто віддати перевагу «авторитетним» брендам, уточнивши при цьому, наскільки доступне у вашому регіоні сервісне обслуговування, та які гарантійні зобов'язання поширюються на цей прилад.

Декілька популярних якісних моделей наведено в таблиці:

Найменування моделіІлюстраціяКороткий описДодатковий напір води, що створюється
«Grundfos UPA 15-90» та «UPA 15-90N» Одна з найпопулярніших моделей відомого датського виробника.
Насос "мокрого типу". Вбудований датчик потоку.
Безшумна робота, маленькі габарити.
Зазвичай встановлюється перед конкретною точкою споживання (пральною машиною, газовою колонкою тощо).
Модель UPA 15-90 – чавунний корпус, UPA 15-90 – нержавіюча сталь.
Мінімальний тиск на вході – 0,2 бар.
Потужність – 110 Вт.
Максимальна продуктивність – до 25 л./хв.
8 м вод. ст.
"Wilo-PB-201 EA" Насос із мокрим ротором.
Потужність приводу – 200 Вт. Є повітряне охолодження двигуна.
Вбудований датчик потоку – спрацьовування при витраті щонайменше 2 л/хв.
Приєднувальні патрубки – 1".
Підвищена продуктивність – до 55 л/хв.
Безшумна робота. Консоль для кріплення до поверхні.
Здатний забезпечити тиск на кількох точках споживання.
15 м вод. ст.
"Jemix W15GR-15 A" Насос із «сухим ротором» та повітряним охолодженням приводу».
Потужність -120 Вт.
Розрахований на використання у холодному та гарячому водопроводі – допустима температура води – до 110 °С.
Продуктивність – номінальна 10 л/хв, максимальна – 25 л/ми.
Патрубки для врізання труби – 15 мм.
Датчик потоку входить до комплекту постачання.
Блок керування дозволяє вибирати ручний або автоматичний режим роботи.
10 ÷ 15 м вод. ст.
"Aquatica 774715" Недорогий насос, зазвичай розрахований на одну точку споживання.
"Сухий ротор". Латунний корпус. Асинхронний, майже безшумний двигун.
Невисоке споживання електроенергії – потужність 80 Вт.
Приєднувальні патрубки - ¾".
Три режими роботи.
Продуктивність – 10 л/хв.
Тільки для холодної води.
до 10 м-код вод. ст.

Відео: встановлення в квартирі насоса для підвищення напору води

Вибір насосної станції

Отже, другим варіантом кардинального вирішення проблеми забезпечення нормального напоруводи є встановлення насосної станції.

Цей прилад являє собою поверхневий відцентровий самовсмоктуючий насос. Він може бути звичайним або оснащеним інжектором – це технологічне доповнення суттєво підвищує можливості насоса для підйому води зі значною глибиною, але, щоправда, робить його роботу більш шумною.

Насосна станція може мати вже вбудований гідроакумулятор мембранного типу, або цей елемент необхідного обсягу купується окремо. Обов'язкова умова – наявність реле тиску, але в даному випадкувоно вже встановлюється після самого насоса - при досягненні в акумуляторі встановленого порога тиску, живлення силового агрегату відключається.

Робочий тиск у гідроакумуляторі завжди дещо надлишковий – він розраховується таким чином, щоб забезпечувалася коректна робота всіх сантехнічних та побутових пристроїв, і при цьому зберігався ще й певний резерв. У міру витрати води тиск падає, і коли він доходить до певної нижньої межі, заздалегідь встановленої виробником або самим користувачем, реле замикається – і насос знову відпрацьовує цикл поповнення водяного запасу до верхнього порога.

По суті, насосна станція не просто підвищує тиск води – він його сама створює в замкненій домашній системіводопроводу та постійно підтримує на заданому рівні. А наявність гідроакумулятора дає можливість сподіватися на резервний запас води у разі, якщо раптом припиниться подача зовнішнього джерела(магістральної мережі).

Датчика потоку в цьому випадку не потрібно - насос реагує не на поточну витрату води, а на рівень тиску в резервуарі, що акумулює.

Як правило, оснащуються манометрами – щоб було зручніше вести візуальний контроль за роботою.

Встановлення насосної станції – значно складніше, ніж звичайне врізання підвищує насос. Краще цим питанням не займатись самостійно, а запросити відповідного фахівця.

При встановленні слід врахувати, що безшумних насосних станцій практично не буває. Значить, для неї необхідно передбачити місце, яке б, по-перше, знаходилося на вході до будинку чи квартири, а по-друге – забезпечувало б необхідну шумоізоляцію для житлових приміщень.

Гідроакумулятор може бути зовсім невеликим.

Гідроакумулятор, що входить у комплект насосної станції, може бути зовсім невеликим, буквально на кілька літрів. Однак, слід пам'ятати, що виграючи в компактності, можна програти в тривалості експлуатації приладу та у витраті електроенергії – чим менше об'єм бака, тим частіше вмикатиметься і вимикатиметься насосна установка, тим швидше витрачається її «моторесурс».

Ніщо не заважає придбати гідроакумулятор потрібного об'єму – вони продаються окремо. Для двох людей зазвичай достатньо бака на 24 літри. Для сім'ї з 3-5 осіб вже знадобиться гідроакумулятор ємністю 50 літрів.

А якщо дозволяє вільний простір, а в подачі води з міських мереж трапляються перебої, то не завадить і безнапірний накопичувальний резервуар з поплавковим клапаном – насосна станція забиратиме воду саме з нього. Про цю схему згадувалося вище.

Оптимальне рішення – насосна станція забирає воду з об'ємного безнапірного накопичувального резервуару.

Оскільки насосна станція зазвичай встановлюється для забезпечення роботи всієї водопровідної мережі частого будинкуабо квартири, при виборі моделі необхідно звертати особливу увагу на створюваний нею натиск і на продуктивність. Мало буде користі, якщо з урахуванням висоти та віддаленості точок водорозбору на самому дальній ділянцітиск буде недостатнім. У практиці приватного домоволодіння це можливо, наприклад садовий кран, через який виробляється полив присадибної ділянки. Тому орієнтуватися при виборі слід саме на найвіддаленіші за висотою та довжиною точки. Якщо це просто змішувачі, на них буде достатньо напору в 10÷15 метрів (1÷1,5 бар). У разі встановлення техніки, яка потребує особливих параметрів тиску, за основу беруться вони.

Сьогодні на російському ринкуВеликий вибір насосних установок підвищення тиску для систем водопостачання та пожежогасіння, опалення, кондиціювання тощо.

І часто проектувальників, фахівців монтажних організацій чи відділів закупівель турбує питання правильності підбору готових модульних рішень. У цій статті ми розглянемо основні критерії, якими слід керуватися при виборі насосної установки, а оскільки спочатку потрібно визначити систему, в якій планується застосування насосної установки та врахувати її специфіку, ми обмежимося принципами підбору насосної установки для систем водопостачання.

Отже, підбір установки здійснюється у кілька етапів:

  • вибір типу насоса;
  • визначення його робочих характеристик та вибір кількості насосів у складі установки;
  • Вибір типу регулювання.

Типи насосів

Для водопостачання краще підійдуть спеціально спроектовані для даної галузі застосування вертикальні багатоступінчасті насоси, що мають великий напор і порівняно малу продуктивність. А для тих випадків, коли витрата в системі досить велика (від 25 м3/год і вище), підійдуть консольні насоси, але далеко не всі виробники використовують їх у своїх установках.

Варто врахувати, що вертикальні багатоступінчасті насоси, що мають круту робочу характеристику, на великих продуктивності починають програвати за ціною (іноді вдвічі і більше) консольним насосам, у яких більше проста конструкціяі, як наслідок, найменша вартість. Однак на малій продуктивності (коли розбір води в системі мінімальний) при відносно великому натиску консольні насоси не можуть конкурувати за ціною з вертикальними насосами, що мають менший двигун і здатні працювати у всьому діапазоні, забезпечуючи необхідні параметри.

Розглянемо приклад на насосах, які використовуються для насосних установок ГРАНФЛОУ ® ( власне виробництвоКомпанії АДЛ).

Так, консольні насоси Ebara серії 3М40 (Японія) можуть тривалий час працювати в діапазоні витрат від 12 м3/год. При менших витратах насос може працювати в короткочасному режимі. Тому якщо витрата води в системі опускатиметься на тривалий час нижче 12 м3/год, то краще вибрати установку на базі вертикальних насосів, наприклад, серії DPV32 (Нідерланди), для яких робота у всьому діапазоні від 2-3 м3/год до 40 м3 /год є нормальним режимом експлуатації.

Для порівняння на наступній діаграмі наведені робочі криві насосів 3М40-160 4кВт та DPVF32-20 4 кВт:

З даної діаграми випливає, що насоси мають електродвигуни однакової потужності і мають приблизно однакові робочі криві продуктивність/напір. Однак, мінімальна продуктивність консольного насоса для тривалої роботи повинна бути не менше 12 м3/год.

Відповідно, якщо Ви припускаєте, що витрата води в системі опускатиметься нижче 12 м3/год, то доцільніше вибрати установку на базі вертикальних насосів DPVF32-20, які будуть працювати в нормальному режимі на всьому діапазоні, починаючи від 2-3 м3/год.

При виборі оптимального рішенняне слід забувати і про ціну. Так, ціна вертикального насоса DPVF32-20 виявиться в 1,6 раза більшою, ніж 3М40-160. Різниця буде тим відчутнішою, чим більше буде насосів у складі Вашої установки.

Це все, що стосується ХВС та ГВП у системах центрального водопостачання, але варто враховувати, що модульні рішення також використовуються на вузлах водозабору, наприклад, на станціях другого підйому. Для вирішення таких завдань єдиним рішенням будуть установки консольних насосах, т.к. тут мова йдепро дуже високі продуктивності.

Наприклад, встановлення на базі 6 консольних насосів 3LS80 (до 240 м3/год) забезпечить витрату до 1200 м3/год п'ятьма робочими насосами, при цьому один насос перебуватиме в резерві.

Визначення робочих характеристик насоса та вибір кількості насосів у складі установки

Допустимо, нам необхідно забезпечити продуктивність у системі 30 м3/год при натиску 40 м.в.с.

Це завдання може бути вирішена декількома способами. Розглянемо їх, а також виділимо їх відмінні особливостіі відберемо найкращий для нас варіант.

Варіант 1. Спочатку підберемо установку на базі вертикальних насосів DPV. Візьмемо схему 1 робочий насос / 1 резервний. За такої схеми кожен насос у складі установки повинен забезпечувати робочу точку – продуктивність 30 м3/год при 40 м.в.с. натиску. Нам підходить насос марки DPVF45-20 7,5 кВт, який має невеликий запас (1-2 м.в.с.) щодо необхідного напору робочої точки, що видно з наступної діаграми:

Цей запас піде на втрати у вхідному та вихідному колекторах установки, а також на відкриття зворотного клапана (в середньому для всіх установок на базі DPV ці втрати не перевищують 1-3 м.в.с.).

Тоді нам підійде установка: ГРАНФЛОУ ® УНВ 2 DPVF 45-20 7,5 кВт РР/ЧР, де:

  • 2 – кількість насосів
  • 7,5 - потужність одного насоса
  • PP/ЧР - релейне/частотне регулювання

Варіант 2. Іноді доцільно підібрати установку на більшій кількостінасосів, ніж два. Мається на увазі, що для гідравлічної системиі для мережі електроживлення краще, коли включаються два насоси меншої потужності, припустимо, 4 кВт, ніж один більшої (наприклад, 7,5 кВт).

А також для установок з частотним типом регулювання важливо врахувати, що у своїй роботі частотний перетворювач змінює частоту обертання електродвигуна насоса, щоб підтримувати баланс необхідного системою і напором, що розвивається насосом. Тобто перетворювач використовує пряму залежність напору та частоти живлення. Коли частота живлення падає до 35 Гц (програмований параметр), частотний перетворювач відключає насос, щоб уникнути його роботи в несприятливому режимі (при такій частоті ККД насоса прагне до 0 плюс гідравліка починає погано охолоджуватися при малій витраті (це стосується в основному систем гарячого водопостачання) )). Тому найчастіше при частотному регулюванні є сенс підбирати установку на більшій кількості насосів. Однак і надмірно збільшувати кількість насосів у складі установки не варто – це може суттєво збільшити її вартість, тоді як переваг у роботі не принесе.

Статистика це підтверджує: із тисяч насосних установокдля водопостачання, вироблених Компанією АДЛ з 2002 по 2009 рік, близько 80% - це установки на трьох насосах (два робітники + один резервний).

Отже, підберемо на ті ж 30 м3/год та на 40 м.в.с. таку установку.

Для цього поділимо витрату на два насоси (витрати двох паралельно працюючих насосів складаються), напір залишимо тим же, оскільки він не змінюється. Таким чином, кожен із робочих насосів будемо підбирати на параметри - 15 м3/год та 40 м.в.с.

Варто ввести поправку за витратою у вигляді 5-10%, а також дати запас по натиску: 1-2 метри, якщо установка на вертикальних насосів, і 2-3 метри – якщо на консольних.

Тоді нашому запиту будуть відповідати 2 наступні установки: ГРАНФЛОУ ® УНВ 3 DPV 18-40 4,0 кВт РР/ЧР та ГРАНФЛОУ ® УНВ 3 3М32-200 4,0 кВт РР/ЧР, де 3 – кількість насосів 4,0 – потужність одного насоса PP/ЧР – релейне/частотне регулювання

Зверніть увагу на те, що встановлена ​​потужність насосної установки стала 12 кВт, замість 15 кВт, як це було у варіанті 1. У цьому випадку виходить, що установка на трьох коштуватиме дешевше за станцію на двох насосах.

Повертаючись до обраних 3-насосних установок, слід зазначити, що, незважаючи на однакову потужність електродвигунів і кількість насосів у їх складі, а також на повну схожість за функціональними можливостями, ціна установки на консольних насосіввиявиться значно нижче. Причина: конструкція консольного насоса простіше, а як наслідок менше стоїть сам консольний насос у виробництві. Найменша вартість насоса 3М щодо DPV на однакову робочу точку призводить до суттєвої економії при виборі встановлення ГРАНФЛОУ ® УНВ 3 3М32-200 4,0 кВт РР/ЧР. Але при необхідності забезпечити більший напір, консольний насос коштуватиме дорожче за вертикальний багатоступінчастий, який якраз і призначений створити своїми сходами великі напори. Консольний насос, що має більш пологу характеристику, здатний розвинути більший натиск тільки за рахунок істотного збільшення потужності двигуна. Результат – різке зростання його ціни.

Оперуючи даними міркуваннями, можна підібрати чотири-, п'яти-або навіть шестинасосну установку. Не варто при цьому штучно збільшувати кількість насосів в установці, а потрібно швидше орієнтуватися на конкретні робочі криві витрата/напір окремих насосів. Також неминуче збільшення числа насосів, коли йдеться про великі витрати, які зможуть забезпечити лише кілька агрегатів.

Типи регулювання

Що стосується типів регулювання, можна звести всі види регулювання, що пропонуються для насосних установок, до двох: частотне та релейне.

Релейне регулювання. Це такий варіант управління, при якому сигнал з керуючого реле (на станціях водопостачання монтується на напірному колекторі) при падінні тиску нижче встановленого значення надходить на контролер (в загальному випадку). Контролер, у свою чергу, вже запускає самі насоси в роботу або прямим пуском, або через м'які пускачі. При своїй дешевизні та простоті цей метод управління має один дуже серйозний мінус – неможливо плавно регулювати тиск у системі. Фізично це означає, що насос буде включатися при падінні тиску в системі (хтось відкрив кран), нагнітати воду в систему, тим самим збільшуючи тиск у ній і потім, після досягнення верхнього значення, коли реле розімкнеться, відключатися. Таким чином, відбуватиметься постійне увімкнення/вимкнення насоса. Це не корисно для насоса через те, що в початковий момент пуску струм перевищує номінальне значення в 3-5 разів, що призводить до нагрівання обмоток електродвигуна. Саме тому кожен насос має значення максимальної кількості пусків на годину. При перевищенні рекомендованого значення дозволеної кількості пусків обмотки електродвигуна можуть перегоріти, що призведе до необхідності його заміни або перемотування. Окрім проблем із двигуном насоса часті включення насосів, особливо великої потужності, негативно впливають на мережу електроживлення.

Незважаючи на зазначені вище мінуси – релейне регулювання досить часто застосовується в системах водопостачання і коштує дешевше за частотне. До того ж завжди можна встановити на виході гідроакумулятор, який дозволить скоротити кількість включень насосів, забезпечить додатковий запас води в системі, згладить піки тиску при пусках насосів.

Частотне регулювання. Це найбільш поширений тип регулювання для систем холодного та гарячого водопостачання на даний момент, ґрунтуючись на статистиці продажів. Справа в тому, що частотний перетворювач дозволяє досягти суттєвої економії електроенергії (до 60%!). Зменшуючи частоту струму електродвигуна насоса в процесі керування (припустимо, скоротилася витрата води в системі), частотний перетворювач знижує споживання енергії з мережі. Одночасно підтримується оптимальний тиск у системі.

На ринку існують різні схеми частотного керування. Серед них – установки із вбудованими частотними перетворювачами (або з частотним перетворювачемна кожен насос у шафі управління) та установки з єдиним частотним перетворювачем у шафі є найпоширенішими.

Слід мати на увазі, що коли, наприклад, у Вас 2-насосна установка з одним робочим насосом і одним резервним насосом, або навіть коли в установці більше одного робочого насоса, схема з єдиним частотним перетворювачем у шафі добре справляється з функціями підтримки тиску , перемикаючись між насосами у складі установки, забезпечує рівномірне напрацювання їх ресурсу. При цьому ви заощаджуєте на вартості одного або кількох вбудованих перетворювачів резервних насосів.

Ось основні моменти, які потрібно враховувати при виборі насосних установок для систем водопостачання.

(PDF, 404.5 Кб) PDF

Водопровідна система являє собою сукупність різних агрегатів та пристроїв для забезпечення водою приватного будинку, квартири, підприємства. Одним із елементів такої системи, це встановлення підвищення тиску рідини. Низький тиск води в трубі викликає порушення у функціонуванні побутового домашнього або виробничого обладнання. Дані ситуації можуть статися не лише у приватних будинках, а й у приміщеннях, які підключені до централізованого водопостачання. Дорогі пральні та мийні машини, сантехнічні прилади, Пов'язані з рідиною, можуть зламатися від перепадів напору. Щоб уникнути цих неприємностей, необхідно встановлювати водопровід, наказові насоси.

Переваги встановлення підвищення тиску води:

  • Автоматичне керування;
  • Використання води із різних джерел;
  • Повна комплектація;
  • Низький рівень шуму;

Інтелектуальний блок керування насосною системою, представленої на нашому сайті, дозволяє автоматично підлаштовуватись до змін вхідного водяного напору. Цим досягається значна економія електричної енергії. Установка підвищення тиску завдяки своїм компактним розмірам не займає багато місця. Простий монтаж дозволяє самостійно встановлювати ці прилади, без залучення сторонніх фахівців.

Основні плюси застосування установки підвищення тиску:

  • Ефективний захист від проблем;
  • Низьке енергоспоживання;
  • Можливість монтажу у будинку;
  • Робота від водопроводу, свердловини чи накопичувальної ємності;

Зручний дисплей показує потрібну інформацію під час функціонування приладу. Він вчасно попередить власника про зміни у роботі пристрою. Майстри із Санкт-Петербурга проведуть настановні та налагоджувальні роботи.

Водопровід – частина інженерних мережприватного будинку та квартири. Через слабкий тиск у трубах мешканці часто отримують недостатній об'єм води. Така ситуація обмежує можливості використання двох сантехнічних точок одночасно, а пральна та посудомийна машинапросто не включаються. Єдиний спосіб змінити ситуацію – це насосна станція, розроблена підвищення тиску води. Потужність та продуктивність установки підбирається індивідуально. Компактний пристрій здатний нормалізувати рівень тиску та підтримувати оптимальний показник.

Для міської водопровідної мережі прийняті норми ГОСТу передбачають тиск 4 атмосфери. Такий показник зустрічається рідко, сезонні зміни споживання води змушують його коливатись у діапазоні 2,5-7 атмосфер. Нормальну роботу душу, пральної машини та мийки забезпечить параметр 2 атмосфери, джакузі або полив городу вимагатиме підняти його до 4-х. Насправді натиск часто становить 1-1,5 атмосфери, виключаючи стабільну роботу сантехнічного устаткування. Високий тиск теж негативний фактор, воно негативно позначається на елементах мережі, призводячи до їх швидкого зносу.

З проблемою недостатньої подачі води стикаються мешканці квартир на верхніх поверхах та власники приватних будинків у літній період. Насамперед необхідно виключити можливість засмічення труб або їх заростання вапняними відкладеннями. Якщо проблема не в діаметрі труб, то кардинально вирішити питання дозволить установка устаткування, що підкачує. Насосна станція підніме та стабілізує натиск у системі.

Класифікація насосного обладнання

Бюджетний спосіб підвищення тиску у водопроводі квартири чи приватного будинку – монтаж нагнітального насосу. Пристрої можна розділити на основні групи:


  • ручні – після включення до мережі живлення постійно перебувають у робочому стані. Цілодобове функціонування призводить до швидкого зношування. За відсутності у системі води пристрій може перегоріти;
  • автоматичні – конструкція передбачає датчик, що включає агрегат під час руху рідини. Такий варіант коштуватиме дорожче, але прослужить довше. Обладнання розраховане на перекачування чистої водиТому краще оснастити систему фільтром грубої очистки. Мала вага та габарити насоса дозволяють встановити його безпосередньо на трубопроводі.

Охолодження двигуна насосів виконується двома способами:

  • потоком рідини, що проходить;
  • вентилятор, закріплений на валу двигуна.

На основі водопідйомних насосів виготовляються станції підвищення тиску води.

Якщо рідина в трубах часто повністю відсутня, знадобиться модернізація системи та встановлення самовсмоктувальної насосної міні станції. Цей компактний пристрій здатний підвищити тиск і утримувати його на заданому рівні.

Конструкція обладнання включає:

  • накопичувальний бак мембранного типу (гідроакумулятор);
  • відцентровий насос;
  • реле керування системою.

Система автоматично подає воду для заповнення резервуара. Споживач користується рідиною, накопиченою гідроакумулятором. Основна перевага такої системи – попередження стрибків тиску у трубах. Крім цього, міні станція забезпечує запас рідини в гідроакумуляторі, яким можна скористатися в будь-який час.

З падінням рівня води зменшується тиск у системі, при заданому показнику реле знову вмикає насос. Кількість включень та термін експлуатації насоса залежить від об'єму бака, чим він більший, тим рідше спрацьовує електроніка, що приводить агрегат до робочого стану. Площа квартири обмежена, тому проблематично знайти місце для об'ємного резервуара, крім того, всмоктування води обладнанням призводить до заповітрювання системи. Встановлення станції підвищення напору без дозволу комунальників незаконне, а отримати узгодження буде непросто, тому кращим є монтаж підвищуючого насоса.

Як правильно вибрати агрегат

Серед основних критеріїв вибору міні станції для підвищення тиску в системі:

  1. Продуктивність – кількість води, яку установка перекачує за одиницю часу (хвилину, годину).
  2. Потужність – вибирається з кількості споживачів. Високий показник не завжди є плюсом. Станція всмоктує воду з джерела (свердловини, трубопроводу), якщо насос працює швидше, ніж відбувається його наповнення, агрегат може залишитися без рідини і перегрітися.
  3. Відповідність моделі перерізу труб у квартирі чи приватному будинку.
  4. Максимальна висота підйому води. Цей показник важливий для використання обладнання при автономному водозаборі приватного будинку та нагнітанні води на верхні поверхи багатоквартирної будівлі.
  5. Розмір агрегату. Габарити станції, включаючи гідроакумулятори, повинні відповідати площі приміщення, де вона буде встановлена.
  6. Рівень шуму. Цей критерій залежить від способу охолодження, мокрий роторпрацює беззвучно, а «сухий ротор» відрізняється шумністю через лопаті вентилятора.
  7. Діапазон допустимих температур. Пристрої можуть бути гарячої, холодної води або універсальні.
  8. Тип установки – вертикальний чи горизонтальний, вибір залежить від особливостей приміщення.
  9. Репутація компанії виробника. Вироби невідомих компанії відрізняються привабливою ціною, але якість їх сумнівна, а сервісні центривідсутні. Краще купити якісне та надійне обладнання від виробника, що має позитивні відгуки.

Відомі виробники обладнання

Компанія DAB пропонує для встановлення в квартирі або будинку компактну станцію з електронним керуванням E.sybox mini. Вона відрізняється відсутністю шуму та вібрації, забезпечує постійний тиск у трубах, легко встановлюється. Висота підйому – 8м, продуктивність – 80 л/хв, мембранний бакна 1 л. Міні агрегат легко розміщується під миттям.

Модель німецької фірми Wilo PV-088 EA монтується на металевих трубахгарячого та холодного водопостачання. Максимальний підйом напору до 8 м, працює в ручному та автоматичному режимі. Охолодження механізму виконується потоком рідини. Низький рівень шуму дозволяє уникнути дискомфорту під час розміщення в квартирі.

Насос Grundfos UPA 15-90 працює у трьох режимах: «Автоматичний», «Ручний», «Вимк.». Управління автоматичним режимом виконує вбудований датчик. Ручний режим передбачає постійну роботуТому слід стежити за наявністю води в системі. Агрегат характеризується низьким рівнемшуму та малою вагою. Його продуктивність до 1,5 куб. м/год, робоча температура – ​​60 ºC.

На відміну від перерахованих моделей підвищуючий насос Jemix W15GR функціонує за принципом "сухий ротор". Охолодження механізму відбувається вбудованим вентилятором. Така конструкція більш продуктивна, але створює шум у процесі роботи. Має три режими роботи: "MANUAL" - ручний, "AUTO" - автоматичний, "OFF" - вимкнений. Забезпечує підйом напору до 10 м, продуктивність – 1,5 куб. м/год.

Монтаж насоса для підвищення тиску

Встановлення устаткування підвищення тиску починається з перекривання води. Робота включає такі етапи:

  1. Вимірюється довжина насоса разом із фітингом.
  2. У місці монтажу відзначається довжина ділянки та вирізається труба.
  3. З зовнішнього боку торців, що вийшли, нарізається різьблення.
  4. Встановлюються перехідники потрібного діаметра, до них прикручується фітинг, що є у комплекті з насосом. На корпусі обладнання стрілкою вказано рух потоку, важливо встановити його відповідно до заданого напрямку.
  5. Для встановлення окремої розетки простягається трижильний кабель. Обов'язково виконується заземлення, а підключення здійснюється через ПЗВ.
  6. Відкривається вода і виконується перевірка працездатності насоса. Якщо з'єднання фітингів мало герметично, підмотують ФУМ-стрічку.

Станція своїми руками

Якщо на прилавку не було пристрою з потрібними параметрами, можна виготовити його самостійно з компонентів з бажаними характеристиками. Станція підвищення тиску складається з невеликої кількості вузлів та деталей, достатньо придбати насос, гідроакумулятор потрібного об'єму, блок автоматики. Сім'ї із трьох осіб підійде накопичувальний резервуар на 50 літрів, застоювання води теж небажане.

Контрольна система повинна включати:

  • плавний запуск насоса;
  • захист від сухого ходу;
  • захист від навантаження.

При монтажі всі елементи станції підвищення тиску води встановлюються в одному місці.

Поради щодо вибору та монтажу насосної міні станції

  1. Віддайте перевагу моделі з зворотним клапаном, така конструкція збільшує безпеку обладнання.
  2. Вибирайте станцію із вбудованим фільтром, він захистить деталі від потрапляння сторонніх частинок. При засміченні елемент виймається та промивається.
  3. Для розміщення обладнання потрібно тепле приміщення, інакше за негативної температури замерзне вода в гідроакумуляторі.
  4. Щоб без проблем проводити профілактику, встановлюйте запірний крандо насосу.

Вконтакте