Відключення систем вентиляції та кондиціювання під час пожежі. Які вентиляції слід відключати під час пожежі Відключення аварійної вентиляції під час пожежі

Не даватиму чітких відповідей, просто поміркую на цю тему...
1) ВСІ (!) Хладони(!) при контакті з полум'ям та гарячими поверхнями (t>400 °C) можуть розкладатися з утворенням високотоксичних продуктів, зокрема фосгену, а також соляної та фтористоводневої кислоти;
2) Є таке поняття як термічне розкладання хладону, наприклад R22 термічно розкладеться при дії через сталеву трубупротягом 1-5 секунд температури +280С. Звідси випливає, що після пожежі в приміщення, де встановлені внутрішні або зовнішні блоки кондиціонера, або в приміщення, через яке проходить трубопровід з хладоном, необхідно перевіряти, чи не розклався холодоагент, а ще краще його відразу замінити, через п.3.
3) Практично всі холодильні олії мають температуру розкладання в діапазоні від +140 до +200 С, холодильні олії повністю розчинні з холодоагентом, тому насправді за системою циркулює холодоагент з певним вмістом олії. Під дією високої температурипри пожежі олія розкладеться. Відповідно необхідна його заміна.
4) Виходячи з пп. 2 і 3 експлуатувати систему кондиціонування під час пожежі не можна, так як з високою ймовірністю вона вийде з ладу.
5) Так як система кондиціювання герметична, то в ній є жорстка залежність між тиском і температурою, чим вище температура, тим вищий тиск, якщо в системі немає запобіжного клапана, то при пожежі в місці встановлення зовнішнього блоку (ресивер і конденсатор у якому містять основну кількість заправленого в систему холодоагенту) відбудеться розрив судини або апарату відповідно. Розрив внутрішнього блокуабо трубопроводів малоймовірні, але можливі (наприклад через низької якостіпаяних з'єднань).
6) Температура в приміщення +40-+42 С не є підставою для відключення системи кондиціювання (для багатьох країн це нормальна температура на вулиці, не те що в приміщення).

Взагалі на тему автоматичного відключення при температурі +42С -
У хорошому вентобладнанні зі вбудованоюсистемою автоматики це обов'язково зашито. Наприклад – шведський SWEGON. Там причина цієї температури (+42С) – саме така, як я говорив вище. Тобто мастило підшипника двигуна вентилятора не розраховане на високотемпературну експлуатацію. Тому, щоб не пошкодити підшипник (і двигун) – автоматика відстежує температуру відпрацьованого повітря (що витягується з приміщення).

Якщо чесно, то бентежить температурне обмеження в 40 градусів... У мене багато конденсаторів стоїть на вулиці, під прямим сонячним промінням вони прогріваються набагато вище ніж +40 С, ймовірно причина не в цьому... не беремо) мають вбудований тепловий захист, відповідно він налаштований на заводі (виробнику вентиляторів, а не кондиціонерів) і у разі проблем з температурою має відключити двигун... Щось не те все-таки із захистом у +40 С...

Вітаю всіх постійних читачів нашого сайту та колег по цеху! Тема та мета нашої статті сьогодні – роз'яснити з посиланням на конкретний нормативний документ важливе питання – які вентиляції слід відключати під час пожежі. Багато хто чує, що вентиляції при пожежі вимикається, а витяжка вмикається, щоб дим йшов, і запитують - а навіщо витяжна вентиляція вимикається? Адже вона повинна дим видаляти? Тому багатьом обивателям не зрозуміло і вони взагалі нічого не відключають, поки пожежники не оштрафують і не роз'яснять. Так ось, щоб уникнути штрафу і роз'яснень постфактум, після штрафу, давайте обговоримо це питання зараз, на березі.

Отже, в одному приміщенні є змонтована автоматична система пожежної сигналізаціїі це сигналізація спрацювала, сформувала сигнал «Пожежа». Відповідно, увімкнулась система оповіщення (СОУЕ) – задзвеніли сирени та заблимали таблички «Вихід». У цьому самому приміщенні є примусова загальнообмінна припливна і витяжна вентиляції. Що ж має з ними відбуватися? Читаємо додаток до ФЗ-123 – зведення правил СП7.13130-2013, пункт 6.24:

6.24. Для будівель та приміщень, обладнаних автоматичними установками пожежогасіння та (або) автоматичною пожежною сигналізацією, слід передбачати автоматичне відключення при пожежі систем загальнообмінної вентиляції, кондиціювання повітря та повітряного опалення(далі – системи вентиляції), а також закриття протипожежних нормально відкритих клапанів.

Відключення систем вентиляції та закриття протипожежних нормально відкритих клапанів повинно здійснюватися за сигналами, що формуються автоматичними установками пожежогасіння та (або) автоматичною пожежною сигналізацією, а також при включенні систем протидимної вентиляції відповідно до пункту 7.19.

Необхідність часткового або повного відключення систем вентиляції та закриття протипожежних клапанівмає визначатися відповідно до технологічних вимог.

Вимоги пункту 6.24 не поширюються на системи подачі повітря до тамбурів-шлюзів приміщень категорій А та Б.

Начебто написано досить точно і конкретно - повинні відключитися самі двигуни систем загальнообмінної вентиляції, а також закрити вогнезатримувальні клапани, для того щоб відсікти відсік будівлі, в якому сталася пожежа від інших відсіків і не дати розповсюдитися факторам пожежі по вентиляційним каналам. Якщо цього не виконати, то комунікації зупинених вентсистем, які як павутиння з'єднують між собою приміщення будівлі перетворяться на димові труби, через які повалить дим у приміщення, в яких не було загорянь, і відповідно цей дим ускладнюватиме евакуацію людей з усіх приміщень будівлі. Тепер прояснимо причину, через яку не можна відключати системи подачі повітря до тамбур-шлюзів приміщень категорії А та Б (див. вище текст нормативу). Тамбур-шлюз із припливом повітря відокремлює приміщення категорії А та Б від інших приміщень будівлі. Приплив повітря виконує важливу роль - саме він створює надлишковий тиску тамбур-шлюзі і не дозволяє проникнути вибухонебезпечному середовищу з приміщень категорії А та Б до інших приміщень будівлі. Тому, якщо його відключити, виникне небезпека вибуху у самому приміщенні категорії А чи Б, а й у сусідніх приміщеннях, що допустимо. Враховуючи вищеописане, цей пункт враховано нормативом.

Тепер момент про видалення диму. Так, дійсно, існує перелік приміщень у приміщенні, з яких необхідно видаляти дим, відповідно до вимог існуючих норм. Ці приміщення описані у згаданому нами вище СП7.13130-2013, розділ 7, пункт 7.2:

7.2. Видалення продуктів горіння під час пожежі системами витяжної протидимної вентиляції слід передбачати:

а) з коридорів та холів житлових, громадських, адміністративно-побутових та багатофункціональних будівель висотою понад 28 м;

б) з коридорів та пішохідних тунелів підвальних та цокольних поверхівжитлових, громадських, адміністративно-побутових, виробничих та багатофункціональних будівель при виходах у ці коридори (тунелі) з приміщень із постійним перебуванням людей;

в) з коридорів без природного провітрювання при пожежі довжиною понад 15 м у будинках із числом поверхів два і більше:

Виробничих та складських категорій А, Б, В;

громадських та адміністративно-побутових;

Багатофункціональні;

г) із загальних коридорів та холів будівель різного призначенняз незадимлюваними сходовими клітинами;

д) з атріумів та пасажів;

е) з кожного виробничого чи складського приміщення з постійними робочими місцями (а для приміщень висотного стелажного зберігання – незалежно від наявності постійних робочих місць), якщо ці приміщення віднесені до категорій А, Б, В1, В2, В3 у будинках I – IV ступеня вогнестійкості, а також В4, Г або Д у будинках IV ступеня вогнестійкості;

ж) з кожного приміщення на поверхах, що сполучаються з незадимлюваними сходовими клітинами, або з кожного приміщення без природного провітрювання під час пожежі:

Площею 50 м2 та більше з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних ситуацій) числом більше однієї особи на 1 м2 площі приміщення, не зайнятої обладнанням та предметами інтер'єру (зали та фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні аудиторії, ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі та ін.);

Торгових залів магазинів;

Офісів;

Площею 50 м2 та більше з постійними робочими місцями, призначеного для зберігання або використання горючих речовин та матеріалів, у тому числі читальних залів та книгосховищ бібліотек, виставкових залів, фондосховищ та реставраційних майстерень музеїв та виставкових комплексів, архівів;

Гардеробних площею 200 м2 та більше;

Автодорожніх, кабельних, комутаційних з маслопроводами та технологічних тунелів, вбудовано-прибудованих та сполучених з підземними поверхами будівель різного призначення;

з) приміщень зберігання автомобілів закритих надземних та підземних автостоянок, що окремо розташовані, вбудовані або прибудовані до будівель іншого призначення (з паркуванням як за участю, так і без участі водіїв – із застосуванням автоматизованих пристроїв), а також із ізольованих рамп цих автостоянок.

Допускається проектувати видалення продуктів горіння через коридор, що примикає, з приміщень площею до 200 м2: виробничих категорій В1, В2, В3, а також призначених для зберігання або використання горючих речовин і матеріалів.

Для торгових заліві офісних приміщеньплощею не більше 800 м2 на відстані від найбільш віддаленої частини приміщення до найближчого евакуаційного виходу не більше 25 м видалення продуктів горіння допускається передбачати через коридори, що примикають, холи, рекреації, атріуми та пасажі.

Якщо на об'єкті існують приміщення, описані в наведеному вище пункті, то з цих приміщень слід видаляти дим і для цього необхідно монтувати систему протидимної вентиляції (інше – система димовидалення). Тепер, щоб було зрозуміло, роз'ясню, чим таким відрізняється система димовидалення від системи звичайної витяжної вентиляціїі чому загальнообмінна витяжка вимикається від сигналу «Пожежа» системи пожежної сигналізації, а димовидалення навпаки – вмикається. Вся справа у наступному. Чотири моменти у загальнообмінній вентиляції:

  1. Повітропроводи загальнообмінної вентиляції «розтягнуті» по всіх приміщеннях будівлі та з'єднуються у якійсь витяжній шахті;
  2. У повітроводах загальнообмінної вентиляції часто застосовуються повітропроводи не нормованих товщин металу, а також гнучкі елементи, можливо навіть не металеві, а з полімерних та інших горючих матеріалів;
  3. Продуктивність витяжних систем не нормована і може не впоратися зі струмом диму і з цієї причини частково дим може потрапити в інші приміщення, об'єднані в загальній вентсистемі;
  4. Висоти викидів витяжної системизагальнообмінної вентиляції не нормуються, виконані, як доведеться і існує ймовірність негативних наслідків, внаслідок видалення диму такою системою

А тепер, ті ж моменти, але стосовно системи димовидалення:

  1. Повітропроводи системи димовидалення обслуговують лише певне приміщення, з якого потрібно видаляти дим. Якщо за технічною необхідністю повітроводи проходять транзитом через інші приміщення, то на поверхню повітроводу наноситься вогнезахисне покриття. вогнезахисний складабо спеціальне вогнезахисне покриття або конструктивний захист);
  2. Товщини повітроводів систем димовидалення чітко регламентуються, гнучкі вставки з горючих матеріалів виключаються;
  3. Продуктивність систем димовидалення розраховується відповідно до методичними вказівкамидля обсягу конкретного приміщення;
  4. Висота викиду системи димовидалення суворо регламентована нормами.

З наведених вище причин для видалення диму не можна використовувати системи загальнообмінної вентиляції.

Тепер питання припливної вентиляції, яка включається від сигналу «Пожежа» пожежної сигналізації. Якщо ми монтуємо систему димовидалення для будь-якого з приміщень зі списку, наведеного вище, ми повинні розуміти, що нескінченно висмоктувати задимлене повітряне середовище з приміщення неможливо, оскільки створюватиметься вакуум і цей вакуум необхідно компенсувати припливом повітря ззовні. Саме для цього нормативом передбачено необхідність організації компенсаційного припливуповітря у приміщення з яких виконується димовидалення. Наводимо пункт СП7.13130-2013, п. 8.8.

8.8. Для відшкодування обсягів видалених продуктів горіння з приміщень, що захищаються витяжною протидимною вентиляцією, повинні бути передбачені системи припливної протидимної вентиляції з природним або механічним спонуканням.

Для природного припливу повітря в приміщення, що захищаються, можуть бути виконані прорізи в зовнішніх огорожах або шахти з клапанами, оснащеними автоматично і дистанційно керованими приводами. Отвори повинні бути в нижній частині приміщень, що захищаються. Притвори клапанів повинні бути забезпечені засобами запобігання примерзанню в холодну пору року. Для компенсуючого припливу зовнішнього повітря нижню частинуатріумів або пасажів можуть бути використані дверні прорізи зовнішніх евакуаційних виходів. Двері таких виходів повинні бути забезпечені автоматично та дистанційно керованими приводами примусового відчинення.

Також приточна вентиляціяпри пожежі (підпор повітря) передбачається, з метою організації надлишкового тиску, що перешкоджає поширенню диму в інші приміщення (поверхи) та на евакуаційні шляхи будівлі. У цьому випадку підпор повітря організовують у приміщення, відповідно до СП7.13130-2013, п. 7.14.:

7.14. Подачу зовнішнього повітря під час пожежі системами припливної протидимної вентиляції слід передбачати:

а) у шахти ліфтів (за відсутності у виходів з них тамбур-шлюзів, що захищаються припливною протидимною вентиляцією), встановлених у будинках з незадимлюваними сходовими клітинами;

б) у шахти ліфтів з режимом “перевезення пожежних підрозділів” незалежно від призначення, висоти надземної та глибини підземної частини будівель та наявності в них незадимлюваних сходових кліток- Передбачаючи окремі системи згідно з ГОСТ Р 53296;

в) у незадимлювані сходові клітини типу Н2;

г) у тамбур-шлюзи при незадимлюваних сходових клітинах типу Н3;

д) у тамбур-шлюзи, парно-послідовно розташовані при виходах з ліфтів до приміщень зберігання автомобілів підземних автостоянок;

е) у тамбур-шлюзи при внутрішніх відкритих сходах 2-го типу, що ведуть до приміщень першого поверху з цокольного поверху, у приміщеннях якого застосовуються або зберігаються горючі речовини та матеріали, з цокольного поверху з коридорами без природного провітрювання, а також з підвального чи підземного поверхів. У плавильних, ливарних, прокатних та інших гарячих цехах у тамбур-шлюзи допускається подавати повітря, що забирається з прольотів будівлі, що аеруються;

ж) у тамбур-шлюзи на входах в атріуми та пасажі з рівнів підземних, підвальних та цокольних поверхів;

і) в тамбур-шлюзи при незадимлюваних сходових клітинах типу Н2 у багатофункціональних висотних будівлях і комплексах, в житлових будинках висотою більше 75 м, в громадських будівляхвисотою понад 50 м;

к) у нижні частини атріумів, пасажів та інших приміщень, що захищаються системами витяжної протидимної вентиляції – для відшкодування обсягів продуктів горіння, що видаляються з них;

л) у тамбур-шлюзи, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів закритих надземних та підземних автостоянок від приміщень іншого призначення;

м) у тамбур-шлюзи, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів від ізольованих рамп підземних автостоянок, або – в соплові апарати повітряних завіс, що встановлюються над воротами ізольованих рамп із боку приміщень для зберігання автомобілів підземних автостоянок (як рівнозначні за технічною ефективністю варіанти захисту);

н) у тамбур-шлюзи при виходах у вестибюлі з незадимлюваних сходових клітин типу Н2, що сполучаються з надземними поверхами будівель різного призначення;

П) у тамбур-шлюзи (ліфтові холи) при виходах з ліфтів до цокольних, підвальних, підземних поверхів будівель різного призначення;

р) у приміщення безпечних зон.

Допускається передбачати подачу зовнішнього повітря для створення надлишкового тиску в загальних коридорах приміщень, з яких безпосередньо видаляються продукти горіння, а також у коридорах, що сполучаються з рекреаціями, іншими коридорами, холами, атріумами, що захищаються системами витяжної протидимної вентиляції.

З причин, аналогічним, неможливості застосування витяжних загальнообмінних систем для видалення диму, припливні загальнообмінні системи також не можуть застосовуватися для організації підпорів повітря або компенсаційних підпорів під час пожежі. Існують конкретні вимоги до систем підпору повітря під час пожежі, викладених у СП7.13130-2013, п. 7.17. Також існує методика розрахунку параметрів систем підпору повітря для конкретних приміщень, яким необхідно точно слідувати.

Взагалі, слід зазначити, що перелічені протипожежні системидимовидалення та підпори мають бути спроектовані та змонтовані з досить точним розрахунком, оскільки «нев'язка» продуктивності систем не повинна перевищувати 15% відповідно до нормативно визначеного розрахунку. Від точності розрахунку, до речі, залежить також величина надлишкового тиску на евакуаційні двері, оскільки якщо цей тиск буде досить великим, то через вакуум, що створився, люди в процесі евакуації просто не зможуть відкрити евакуаційні двері і втекти в безпечну зону. Цей момент також описаний у СП7.13130-2013, п. 7.16, «Б»:

б) надлишковий тиск повітря не менше 20 Па і не більше 150 Па в шахтах ліфтів, у незадимлюваних сходових клітинах типу Н2, у тамбур-шлюзах при поверхових входах незадимлюваних сходових клітин типу Н2 або типу Н3, у тамбур-шлюзах на входах в атріуми та пасажі з рівнів підвальних та цокольних поверхів щодо суміжних приміщень (коридорів, холів), а також у тамбур-шлюзах, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів від ізольованих рамп підземних автостоянок та від приміщень іншого призначення, у ліфтових холах підземних та цокольних поверхів, приміщень, з яких безпосередньо видаляються продукти горіння, та у приміщеннях безпечних зон;

Ну і ще для повноти сприйняття теми, пропоную Вам уважно вчитатися в запропонований алгоритм вимкнення та включення вентсистем, згідно з СП7.13130-2013, п. 7.20.:

7.20. Управління виконавчими елементами обладнання протидимної вентиляції повинно здійснюватися автоматично (від автоматичної пожежної сигналізації або автоматичних установокпожежогасіння) та дистанційному (з пульта чергової зміни диспетчерського персоналу та від кнопок, встановлених біля евакуаційних виходів з поверхів або у пожежних шафах) режимах. Спільна дія систем, що керується, регламентується залежно від реальних пожежонебезпечних ситуацій, що визначаються місцем виникнення пожежі в будівлі – розташуванням палаючого приміщення на будь-якому з його поверхів. Задана послідовність дії систем повинна забезпечувати випереджальне включення витяжної протидимної вентиляції від 20 до 30 секунд щодо моменту запуску припливної протидимної вентиляції. В усіх випадках потрібно відключення систем загальнообмінної вентиляції та кондиціювання з урахуванням положень (1). Необхідне поєднання спільно діючих системта їх сумарну встановлену потужність, максимальне значення якої має відповідати одному з таких поєднань, слід визначати залежно від алгоритму керування протидимною вентиляцією, що підлягає обов'язковій розробці під час проведення розрахунків згідно з пунктом 7.18.

На цьому статтю «які вентиляції слід відключати під час пожежі» завершую, сподіваюся тема розкрита повністю та докладно, всі необхідні посилання надані та питань виникнути, у тих, хто уважно прочитав статтю, не повинно. Публікація статті «які вентиляції слід відключати під час пожежі» у різних ресурсах інтернету та ЗМІ допускається виключно зі збереженням усіх нижченаведених посилань на наш сайт. Читайте інші публікації на нашому сайті за посиланнями:

– скільки пожежних сповіщувачів ставити у відсіку обмеженому балками понад 0,4 метри?

- Скільки пожежних сповіщувачів ставити?

- Пожежний сповіщувач на стіні

- системи димовидалення, компенсація

- Вихідні дані для проектування систем пожежної безпеки

– відключення вентиляції під час пожежі

Наша група У Контакті –

які вентиляції слід відключати під час пожежі Вітаю всіх постійних читачів нашого сайту та колег по цеху! Тема та мета нашої статті сьогодні – роз'яснити з посиланням на конкретний нормативний документ важливе питання – які вентиляції слід відключати під час пожежі. Багато хто чує, що вентиляції при пожежі вимикається, а витяжка вмикається, щоб дим йшов, і запитують - а навіщо витяжна вентиляція вимикається? Адже вона повинна дим видаляти? Тому багатьом обивателям не зрозуміло і вони взагалі нічого не відключають, поки пожежники не оштрафують і не роз'яснять. Так ось, щоб уникнути штрафу і роз'яснень постфактум, після штрафу, давайте обговоримо це питання зараз, на березі. Отже, в приміщенні є змонтована система автоматичної пожежної сигналізації і ця сигналізація спрацювала, сформувала сигнал «Пожежа». Відповідно, увімкнулась система оповіщення (СОУЕ) – задзвеніли сирени та заблимали таблички «Вихід». У цьому самому приміщенні є примусова загальнообмінна припливна і витяжна вентиляції. Що ж має з ними відбуватися? Читаємо додаток до ФЗ-123 - зведення правил СП7.13130-2013, пункт 6.24: 6.24. Для будівель та приміщень, обладнаних автоматичними установками пожежогасіння та (або) автоматичною пожежною сигналізацією, слід передбачати автоматичне відключення при пожежі систем загальнообмінної вентиляції, кондиціювання повітря та повітряного опалення (далі – системи вентиляції), а також закриття протипожежних нормально відкритих клапанів. Відключення систем вентиляції та закриття протипожежних нормально відкритих клапанів повинно здійснюватися за сигналами, що формуються автоматичними установками пожежогасіння та (або) автоматичною пожежною сигналізацією, а також при включенні систем протидимної вентиляції відповідно до пункту 7.19. Необхідність часткового або повного відключення систем вентиляції та закриття протипожежних клапанів має визначатися відповідно до технологічних вимог. Вимоги пункту 6.24 не поширюються на системи подачі повітря в тамбури-шлюзи приміщень категорій А і Б. Начебто, написано досить точно і конкретно – повинні відключитися самі двигуни систем загальнообмінної вентиляції, а також закрити вогнезатримувальні клапани, щоб відсік відсік будівлі, якому сталася пожежа від інших відсіків і не дати поширитися факторам пожежі вентиляційними каналами. Якщо цього не виконати, то комунікації зупинених вентсистем, які як павутина з'єднують між собою приміщення будівлі, перетворяться на димові труби, через які повалить дим у приміщення, в яких не було загорянь, і відповідно цей самий дим ускладнюватиме евакуацію людей з усіх приміщень будівлі. Тепер прояснимо причину, через яку не можна відключати системи подачі повітря до тамбур-шлюзів приміщень категорії А та Б (див. вище текст нормативу). Тамбур-шлюз із припливом повітря відокремлює приміщення категорії А та Б від інших приміщень будівлі. Приплив повітря виконує важливу роль – саме він створює надлишковий тиск у тамбур-шлюзі і не дозволяє проникнути вибухонебезпечному середовищу з приміщень категорії А та Б до інших приміщень будівлі. Тому, якщо його відключити, виникне небезпека вибуху у самому приміщенні категорії А чи Б, а й у сусідніх приміщеннях, що допустимо. Враховуючи вищеописане, цей пункт враховано нормативом. Тепер момент про видалення диму. Так, дійсно, існує перелік приміщень у приміщенні, з яких необхідно видаляти дим, відповідно до вимог існуючих норм. Ці приміщення описані у згаданому нами вище СП7.13130-2013, розділ 7, пункт 7.2: 7.2. Видалення продуктів горіння під час пожежі системами витяжної протидимної вентиляції слід передбачати: а) з коридорів та холів житлових, громадських, адміністративно-побутових та багатофункціональних будівель заввишки понад 28 м; б) з коридорів та пішохідних тунелів підвальних та цокольних поверхів житлових, громадських, адміністративно-побутових, виробничих та багатофункціональних будівель при виходах у ці коридори (тунелі) із приміщень з постійним перебуванням людей; в) з коридорів без природного провітрювання при пожежі довжиною понад 15 м у будинках з числом поверхів два і більше: - виробничих та складських категорій А, Б, В; - громадських та адміністративно-побутових; - багатофункціональних; г) із загальних коридорів та холів будівель різного призначення з незадимлюваними сходовими клітинами; д) з атріумів та пасажів; е) з кожного виробничого чи складського приміщення з постійними робочими місцями (а для приміщень висотного стелажного зберігання – незалежно від наявності постійних робочих місць), якщо ці приміщення віднесені до категорій А, Б, В1, В2, В3 у будинках I – IV ступеня вогнестійкості, а також В4, Г або Д у будинках IV ступеня вогнестійкості; ж) з кожного приміщення на поверхах, що сполучаються з незадимлюваними сходовими клітинами, або з кожного приміщення без природного провітрювання під час пожежі: - площею 50 м2 та більше з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних ситуацій) числом більше однієї особи на 1 м2 площі приміщення , не зайнятий обладнанням та предметами інтер'єру (зали та фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні аудиторії, ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі та ін. ); - торгових залів магазинів; - Офісів; - площею 50 м2 та більше з постійними робочими місцями, призначеного для зберігання або використання горючих речовин та матеріалів, у тому числі читальних залів та книгосховищ бібліотек, виставкових залів, фондосховищ та реставраційних майстерень музеїв та виставкових комплексів, архівів; - вбиральні площею 200 м2 і більше; - автодорожніх, кабельних, комутаційних з маслопроводами та технологічних тунелів, вбудовано-прибудованих та сполучених з підземними поверхами будівель різного призначення; з) приміщень зберігання автомобілів закритих надземних та підземних автостоянок, що окремо розташовані, вбудовані або прибудовані до будівель іншого призначення (з паркуванням як за участю, так і без участі водіїв – із застосуванням автоматизованих пристроїв), а також із ізольованих рамп цих автостоянок. Допускається проектувати видалення продуктів горіння через коридор, що примикає, з приміщень площею до 200 м2: виробничих категорій В1, В2, В3, а також призначених для зберігання або використання горючих речовин і матеріалів. Для торгових залів та офісних приміщень площею не більше 800 м2 на відстані від найбільш віддаленої частини приміщення до найближчого евакуаційного виходу не більше 25 м видалення продуктів горіння допускається передбачати через коридори, що примикають, холи, рекреації, атріуми та пасажі. Якщо на об'єкті існують приміщення, описані в наведеному вище пункті, то з цих приміщень слід видаляти дим і для цього необхідно монтувати систему протидимної вентиляції (інше – система димовидалення). Тепер, щоб було зрозуміло, роз'ясню, чим таким відрізняється система димовидалення від системи звичайної витяжної вентиляції і чому загальнообмінна витяжка вимикається від сигналу «Пожежа» системи пожежної сигналізації, а димовидалення навпаки – включається. Вся справа у наступному. Чотири моменти у загальнообмінній вентиляції: 1.Повітряники загальнообмінної вентиляції «розтягнуті» по всіх приміщеннях будівлі та з'єднуються в якійсь витяжній шахті; 2.В повітропроводах загальнообмінної вентиляції часто застосовуються повітропроводи ненормованих товщин металу, а також гнучкі елементи, можливо навіть не металеві, а з полімерних та інших горючих матеріалів; 3.Продуктивність витяжних систем не нормована і може не впоратися зі струмом диму і з цієї причини частково дим може потрапити в інші приміщення, об'єднані в загальній вентсистемі; 4.Висоти викидів витяжної системи загальнообмінної вентиляції не нормуються, виконані, як доведеться і існує ймовірність негативних наслідків, внаслідок видалення диму такою системою А тепер, ті ж моменти, але стосовно системи димовидалення: 1. Повітропроводи системи димовидалення обслуговують лише певне приміщення, з якого потрібно видаляти дим. Якщо за технічною потребою повітроводи проходять транзитом через інші приміщення, то на поверхню повітроводу наноситься вогнезахисне покриття (вогнезахисний склад або спеціальне вогнезахисне покриття або конструктивний захист); 2.Товщини повітроводів систем димовидалення чітко регламентуються, гнучкі вставки з горючих матеріалів виключаються; 3.Продуктивність систем димовидалення розраховується, відповідно до методичних вказівок для обсягу конкретного приміщення; 4.Висота викиду системи димовидалення суворо регламентована нормами. З наведених вище причин для видалення диму не можна використовувати системи загальнообмінної вентиляції. Тепер питання припливної вентиляції, яка включається від сигналу «Пожежа» пожежної сигналізації. Якщо ми монтуємо систему димовидалення для будь-якого з приміщень зі списку, наведеного вище, ми повинні розуміти, що нескінченно висмоктувати задимлене повітряне середовище з приміщення неможливо, оскільки створюватиметься вакуум і цей вакуум необхідно компенсувати припливом повітря ззовні. Саме для цього нормативом передбачена необхідність організації компенсаційного припливу повітря до приміщень, з яких виконується димовидалення. Наводимо пункт СП7.13130-2013, п. 8.8: 8.8. Для відшкодування обсягів видалених продуктів горіння з приміщень, що захищаються витяжною протидимною вентиляцією, повинні бути передбачені системи припливної протидимної вентиляції з природним або механічним спонуканням. Для природного припливу повітря в приміщення, що захищаються, можуть бути виконані прорізи в зовнішніх огорожах або шахти з клапанами, оснащеними автоматично і дистанційно керованими приводами. Отвори повинні бути в нижній частині приміщень, що захищаються. Притвори клапанів повинні бути забезпечені засобами запобігання примерзанню в холодну пору року. Для компенсуючого припливу зовнішнього повітря нижню частину атріумів або пасажів можуть бути використані дверні прорізи зовнішніх евакуаційних виходів. Двері таких виходів повинні бути забезпечені автоматично та дистанційно керованими приводами примусового відчинення. Також припливна вентиляція при пожежі (підпор повітря) передбачається з метою організації надлишкового тиску, що перешкоджає поширенню диму в інші приміщення (поверхи) і на евакуаційні шляхи будівлі. У цьому випадку підпор повітря організовують у приміщення, відповідно до СП7. 13130-2013, п. 7.14: 7.14. Подачу зовнішнього повітря при пожежі системами припливної протидимної вентиляції слід передбачати: а) у шахти ліфтів (при відсутності у виходів з них тамбур-шлюзів, що захищаються припливною протидимною вентиляцією), встановлених у будівлях із незадимлюваними сходовими клітинами; б) у шахти ліфтів з режимом “перевезення пожежних підрозділів” незалежно від призначення, висоти надземної та глибини підземної частини будівель та наявності в них незадимлюваних сходових клітин – передбачаючи окремі системи згідно з ГОСТ Р 53296; в) у незадимлювані сходові клітини типу Н2; г) у тамбур-шлюзи при незадимлюваних сходових клітинах типу Н3; д) у тамбур-шлюзи, парно-послідовно розташовані при виходах з ліфтів до приміщень зберігання автомобілів підземних автостоянок; е) у тамбур-шлюзи при внутрішніх відкритих сходах 2-го типу, що ведуть до приміщень першого поверху з цокольного поверху, у приміщеннях якого застосовуються або зберігаються горючі речовини та матеріали, з цокольного поверху з коридорами без природного провітрювання, а також з підвального чи підземного поверхів. У плавильних, ливарних, прокатних та інших гарячих цехах у тамбур-шлюзи допускається подавати повітря, що забирається з прольотів будівлі, що аеруються; ж) у тамбур-шлюзи на входах в атріуми та пасажі з рівнів підземних, підвальних та цокольних поверхів; і) у тамбур-шлюзи при незадимлюваних сходових клітинах типу Н2 у висотних багатофункціональних будинках та комплексах, у житлових будинках висотою понад 75 м, у громадських будинках висотою понад 50 м; к) у нижні частини атріумів, пасажів та інших приміщень, що захищаються системами витяжної протидимної вентиляції – для відшкодування обсягів продуктів горіння, що видаляються з них; л) у тамбур-шлюзи, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів закритих надземних та підземних автостоянок від приміщень іншого призначення; м) у тамбур-шлюзи, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів від ізольованих рамп підземних автостоянок, або – у соплові апарати повітряних завіс, які встановлюються над воротами ізольованих рамп з боку приміщень для зберігання автомобілів підземних автостоянок (як рівнозначні за технічною ефективністю варіанти захисту); н) у тамбур-шлюзи при виходах у вестибюлі з незадимлюваних сходових клітин типу Н2, що сполучаються з надземними поверхами будівель різного призначення; д) у тамбур-шлюзи (ліфтові холи) при виходах з ліфтів до цокольних, підвальних, підземних поверхів будівель різного призначення; р) у приміщення безпечних зон. Допускається передбачати подачу зовнішнього повітря для створення надлишкового тиску в загальних коридорах приміщень, з яких безпосередньо видаляються продукти горіння, а також у коридорах, що сполучаються з рекреаціями, іншими коридорами, холами, атріумами, що захищаються системами витяжної протидимної вентиляції. З причин, аналогічним, неможливості застосування витяжних загальнообмінних систем для видалення диму, припливні загальнообмінні системи також не можуть застосовуватися для організації підпорів повітря або компенсаційних підпорів під час пожежі. Існують конкретні вимоги до систем підпору повітря під час пожежі, викладених у СП7.13130-2013, п. 7.17. Також існує методика розрахунку параметрів систем підпору повітря для конкретних приміщень, яким необхідно точно слідувати. Взагалі, необхідно зауважити, що перелічені протипожежні системи димовидалення та підпору мають бути спроектовані та змонтовані з достатньо точним розрахунком, оскільки «нев'язка» продуктивності систем не повинна перевищувати 15% відповідно до нормативно визначеного розрахунку. Від точності розрахунку, до речі, залежить також величина надлишкового тиску на евакуаційні двері, оскільки якщо цей тиск буде досить великим, то через вакуум, що створився, люди в процесі евакуації просто не зможуть відкрити евакуаційні двері і втекти в безпечну зону. Цей момент також описаний у СП7.13130-2013, п. 7.16, «Б»: б) надлишковий тиск повітря не менше 20 Па і не більше 150 Па в шахтах ліфтів, у незадимлюваних сходових клітинах типу Н2, у тамбур-шлюзах при поверхових входах незадимлюваних сходових клітин типу Н2 або типу Н3, у тамбур-шлюзах на входах в атріуми та пасажі з рівнів підвальних та цокольних поверхів щодо суміжних приміщень (коридорів, холів), а також у тамбур-шлюзах, що відокремлюють приміщення для зберігання автомобілів від ізольованих рамп підземних автостоянок та від приміщень іншого призначення, у ліфтових холах підземних та цокольних поверхів, у загальних коридорах приміщень, з яких безпосередньо видаляються продукти горіння, та у приміщеннях безпечних зон; Ну і ще для повноти сприйняття теми, пропоную Вам уважно вчитатися в запропонований алгоритм вимкнення та включення вентсистем, згідно з СП7.13130-2013, п. 7.20.: 7.20. Управління виконавчими елементами обладнання протидимної вентиляції має здійснюватися в автоматичному (від автоматичної пожежної сигналізації або автоматичних установок пожежогасіння) та дистанційному (з пульта чергової зміни диспетчерського персоналу та від кнопок, встановлених біля евакуаційних виходів з поверхів або пожежних шаф) режимах. Спільна дія систем, що керується, регламентується залежно від реальних пожежонебезпечних ситуацій, що визначаються місцем виникнення пожежі в будівлі – розташуванням палаючого приміщення на будь-якому з його поверхів. Задана послідовність дії систем повинна забезпечувати випереджальне включення витяжної протидимної вентиляції від 20 до 30 секунд щодо моменту запуску припливної протидимної вентиляції. В усіх випадках потрібно відключення систем загальнообмінної вентиляції та кондиціювання з урахуванням положень (1). Необхідне поєднання спільно діючих систем та їх сумарну встановлену потужність, максимальне значення якої має відповідати одному з таких поєднань, слід визначати залежно від алгоритму керування протидимною вентиляцією, що підлягає обов'язковій розробці під час проведення розрахунків згідно з пунктом 7.18. На цьому статтю «які вентиляції слід відключати під час пожежі» завершую, сподіваюся тема розкрита повністю та докладно, всі необхідні посилання надані та питань виникнути, у тих, хто уважно прочитав статтю, не повинно. Публікація статті «які вентиляції слід відключати під час пожежі» у різних ресурсах інтернету та ЗМІ допускається виключно зі збереженням усіх нижченаведених посилань на наш сайт. Читайте інші публікації на нашому сайті за посиланнями.

ФЗ №123 " Технічний регламентСтаття 85, п. 9. При включенні систем ... протидимної вентиляції ... при пожежі повинно здійснюватися ... відключення систем загальнообмінної ... вентиляції ....
Проміжне резюме №-1: відключати системи загальнообмінної вентиляції треба обов'язково ТІЛЬКИ!!! при включенні систем протидимної вентиляції

ГОСТ 12.4.009-83 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ
п.2.2.6. При спрацьовуванні АУПТ і АУПС у приміщеннях, де сталася пожежа, повинні автоматично відключатися системи вентиляції та кондиціювання повітря відповідно до вимог Будівельних нормта правил, затверджених Держбудом СРСР.
Проміжне резюме №-2: системи вентиляції треба відключати тільки в приміщеннях, де сталася пожежа! Далі вимоги треба дивитися в БНіП і СП.

СП 7.13130.2009 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ (з урахуванням "…не поширюються…"
п.7.19 Управління виконавчими елементами обладнання протидимної вентиляції повинно здійснюватися … У всіх варіантах потрібно відключення систем загальнообмінної вентиляції та кондиціювання.
Проміжне резюме №-3: відключати системи загальнообмінної вентиляції та кон-диціювання повітря треба обов'язково ТІЛЬКИ!!! при включенні систем протидимної вентиляції.

СНиП 41-01-2003 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ 12 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ
12.4 Для будівель з АУПТ і АУПС ... слід передбачати автоматичне БЛОКУВАННЯ електроприймачів ... систем вентиляції ... з електроприймачами систем протидимного захисту для:
а) відключення при пожежі систем вентиляції.
б) …
в) …
Примітки
1 Необхідність часткового або повного відключення систем вентиляції, закриття протипожежних та відкриття протипожежних та димових клапанів – за завданням на проектування.
12.7 Рівень автоматизації та контролю систем слід вибирати в залежності від технологічних вимог, економічної доцільностіі завдання на проектування.
Проміжне резюме №4:
1) управління системою вентиляції (відключення під час пожежі) треба об'єднувати в один блок з управлінням системою протидимної вентиляції.
2) і необхідність, і повнота, і рівень автоматизації при зупинці систем вентиляції, і навіть рівень контролю (зокрема і дистанційного) за станом системи – тобто. все за завданням на проектування.
Крім того, у СНіП 41-01-2003 є кілька НЕПОНЯТОК:
--- Хто вміє читати російською мовою п. 12.4?
Системи вентиляції – це системи повітряного опалення. повітряно-теплових завісвентиляції) + системи кондиціювання або
Системи вентиляції – це лише системи повітряного опалення (крім повітряно-теплових завіс вентиляції та кондиціювання). - не зрозуміло?
Та й у будь-якому випадку, як не крути, а мова в цьому СНіП йде тільки про повітряне опалення і систему кондиціювання. Виходить, що загальнообмінна вентиляція не входить у поняття "системи вентиляції" і блокування з ДУ не підлягає?
--- і питання за п.12.5 "Приміщення, що мають АУПС, повинні бути обладнані дистанційними пристроями, розміщеними поза приміщеннями, що ними обслуговуються" - ??? що за пристрої такі? Напевно, для відключення систем вентиляції?

ППБО 157-90 Правила пожежної безпеки у лісовій промисловості
3.1.4.10. У разі виникнення пожежі вентиляцію необхідно негайно відключити, за винятком установок, призначених для подачі повітря в тамбур-шлюзи приміщень категорії виробництва А і Б, а також вент.установок, що обслуговують загартовані камери у виробництві деревноволокнистих плит.

ПБ 03-595-03 Правила безпеки аміачних холодильних установок
7.11. . . . . При надходженні сигналу про пожежу повинні вимикатися як припливні, так і витяжні вентилятори, що працюють на ці приміщення.

ППБО-103-79 (ЗНЕ 5-79)
п. 10.3.14. "При виникненні пожежі у виробничому приміщенні для розміщення вентиляційного обладнання у разі відсутності пристроїв дистанційного централізованого відключення треба негайно вимкнути вентилятори припливних та витяжних установок, Пов'язаних безпосередньо або через повітродуви з палаючим приміщенням ..."
10.5.5. При виникненні загоряння або пожежі в приміщенні з наявністю аварійної вентиляції, щоб уникнути поширення пожежі, необхідно вимкнути працюючі вентилятори аварійної вентиляції.
У цехах великої площі, де вимкнення аварійної вентиляції може бути пов'язане із загазованістю шляхів евакуації або з вибухом у приміщенні, порядок виключення аварійної вентиляції повинен бути узгоджений з планом евакуації людей у ​​разі виникнення пожежі.
Тут ще одне незрозуміле.
Де ж таки виникла пожежа????
- у виробничому приміщенні для розміщення вентиляційного обладнання (тобто у вентиляторній)? або
--- в приміщенні, що горить (тобто в будь-якому приміщенні, що захищається на об'єкті)?

ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ: (з урахуванням не поширюються на. . . .)
1. За ГОСТ 12.4.009 – тільки в приміщеннях, ДЕ ВІДБУВСЯ ПОЖЕЖА!!!, повинні автоматично відключатися системи вентиляції та кондиціювання повітря. Тільки у приміщеннях… - це як здійснити? Хоча це проблеми електриків та автоматників.

2. По ТРоТПБ, СП7 та СНІП 41-01 – загальнообмінна вентиляція зупиняється лише у блоці з протидимною вентиляцією. Якщо протидимної вентиляції на об'єкті немає, то загальнообмінну зупиняти за ГОСТ 12.4.009.

3. Як і що зупиняти - все вирішує проектувальник із суміжниками та замовник у завданні на проектування.

4. Для виробничих приміщень на промислових підприємствах- Читай додатково спец.норми (ППБО-103-79, ППБО 157-90, ПБ 03-595-03 та інші, що не суперечать ТРоТПБ і ГОСТам).