Karšto vandens šilumos nuostoliai. Vidaus šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos

Šilumos nuostoliai DQ, (W), skaičiuojamoje tiekimo vamzdyno arba stovo atkarpoje nustatomi pagal standartą konkrečių nuostoliųšiluma arba apskaičiuojant pagal formulę:

Kur KAM – izoliuoto vamzdyno šilumos perdavimo koeficientas, K=11,6 W/(m2 -°C); t g av - vidutinė vandens temperatūra sistemoje, t g vid.,=(t n +t k)/2,°C; t n, - temperatūra šildytuvo išėjimo angoje (temperatūra karštas vanduo prie įėjimo į pastatą), °C; t iki - temperatūra prie tolimiausio vandens čiaupo, °C; h-Šiluminis efektyvumas izoliacija (0,6); / - dujotiekio atkarpos ilgis, m; d H -išorinis skersmuo vamzdynas, m; t 0 - temperatūros aplinką, °C.

Vandens temperatūra tolimiausiame vandens čiaupe t į turi būti 5 °C žemesnė už vandens temperatūrą prie įėjimo į pastatą arba prie šildytuvo išleidimo angos.

Aplinkos temperatūra t 0 tiesiant vamzdynus vagose, vertikaliuose kanaluose, komunikacijų šachtose ir sanitarinių kabinų šachtose, ji turėtų būti lygi 23 ° C, vonios kambariuose - 25 ° C, virtuvėse ir tualeto kambariuose gyvenamuosiuose pastatuose, bendrabučiuose ir viešbučiuose - 21 ° C .

Vonios kambariai šildomi šildomais rankšluosčių džiovintuvais, todėl šildomų rankšluosčių džiovintuvų šilumos nuostoliai pridedami prie stovo šilumos nuostolių. 100 p(W), kur 100 W yra vidutinis šilumos perdavimas iš vieno šildomo rankšluosčių džiovintuvo, P -šildomų rankšluosčių džiovintuvų, prijungtų prie stovo, skaičius.

Nustatant cirkuliacinio vandens debitus, neatsižvelgiama į šilumos nuostolius per cirkuliacinius vamzdynus. Tačiau skaičiuojant karšto vandens tiekimo sistemas su šildomais rankšluosčių kabyklais ant cirkuliacinių stovų, prie tiekiamų šilumos vamzdžių šilumos nuostolių kiekio patartina pridėti šildomų rankšluosčių kabyklų šilumos perdavimą. Tai padidina vandens cirkuliaciją, pagerina šildomų rankšluosčių kabyklų šildymą ir vonios kambario šildymą. Skaičiavimo rezultatai įrašomi į lentelę.

l, m D, m t 0, o C t g av -t 0, o C 1-n q, W/m DQ, W åDQ, W Pastaba
Boneris 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 åDQ=497.899+900=
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 = 1397 899 W
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15-Įvestis 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
1 keltuvas
1a-3a 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 åDQ=407.504+900= =1307.504 W
2a-3a 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3a-4a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4a-5a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5a-6a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6a-7a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7a-8a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8a-9a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9a-10a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10a-11a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11a-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15-Įvestis 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQп=5591,598 W

Cirkuliacinių vamzdynų hidraulinis skaičiavimas

Karšto vandens tiekimo sistemoje cirkuliuojančio vandens debitas G c (kg/h) paskirstomas proporcingai bendriems šilumos nuostoliams:

čia åQ c – bendri šilumos nuostoliai visais tiekimo vamzdynais, W; Dt – vandens temperatūros skirtumas karšto vandens tiekimo sistemos tiekimo vamzdynuose, Dt=t g -t iki =5°C; c – vandens šiluminė talpa, J/(kg°C).

Vandens cirkuliaciniai srautai pagrindinėse karšto vandens tiekimo sistemos dalyse susideda iš sekcijų ir stovų, esančių priekyje vandens judėjimo kryptimi, cirkuliacijos srauto.

1 keltuvas:


2 skyrius


2 stovas:


3 skyrius:


3 stovas:

4 skyrius:


Atviros karšto vandens tiekimo sistemos cirkuliacinių vamzdynų hidraulinis skaičiavimas.

l, m G, l/s D, mm w, m/s R, Pa/m K m DP, Pa åDP, Pa
Cirkuliacinis žiedas per stovą 1
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Cirkuliacinis žiedas per stovą 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Cirkuliacinis žiedas per stovą 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Cirkuliacinis žiedas per stovą 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Mes nustatome slėgio nuostolių neatitikimą dviem kryptimis per artimą ir tolimą stovą, naudodami formulę: DH sch - galvos praradimas vandens skaitiklyje, m; H St - galimas nemokamas slėgis prie vonios maišytuvo (3m); DH cm - nuostoliai maišytuve (5 m); N g - geometrinis vandens pakilimo aukštis nuo dujotiekio ašies ties įvadu iki aukščiausiai esančio vandens čiaupo ašies (24,2 m).

Vandens skaitiklis parenkamas pagal vandens srautą įleidimo angoje G ir vardinis skersmuo Dy pagal . Slėgio praradimas vandens skaitiklyje DH vidurys(m), nustatomi pagal formulę:

čia S vandens skaitiklio hidraulinė varža, paimta pagal (0,32 m/(l/s 2)) Priimame VK-20 vandens skaitiklį.

Per didelis įleidimo slėgis:


Bibliografija.

1. Statybos kodeksai ir taisykles. SNiP 3.05.01-85. Vidaus sanitarinės sistemos. M: Stroyizdat, 1986 m.

2. Statybos normos ir taisyklės. SNiP 2.04.01-85. Vidinis vandens tiekimas ir pastato drenažas. M.: Stroyizdat, 1986 m.

3. Statybos normos ir taisyklės. SNiP II-34-76. Karšto vandens tiekimas. M.: Stroyizdat, 1976 m.

4. Dizainerio vadovas. Šildymas, vandentiekis, kanalizacija / Red. I. G. Staroverova. - M.: Stroyizdat, 1976 m. 1 dalis.

5. Šilumos tiekimo ir vėdinimo vadovas / R.V.Shchekin, S.M.Korenevsky, G.E. Bem ir kt. - Kijevas: Budivelnik, 1976. 1 dalis.

6. Šilumos tiekimas: Vadovėlis universitetams / A. A. Ionin, B. M. Chlybov ir kt.; Red. A. A. Jonina. M.: Stroyizdat, 1982 m.

7. Šilumos tiekimas (kurso projektavimas): Vadovėlis universitetams specialiomis temomis. „Šilumos ir dujų tiekimas ir vėdinimas“ / V. M. Kopko, N. K. Zaiceva ir kt.; Red. V. M. Kopko. - Mn.: Aukštesnis. mokykla, 1985 m.

8. Šilumos tiekimas: Pamoka universiteto studentams / V. E. Kozinas, T. A. Levina, A. P. Markovas ir kt. - M.: Vyš. mokykla, 1980 m.

9. Zinger N. M. Hidraulinis ir šiluminės sąlygosšildymo sistemos. - M.: Energoatomizdat, 1986 m.

10. Sokolovas E.Ya. Centralizuoto šildymo ir šilumos tinklai. - M.: MPEI leidykla, 2001 m.

11. Vandens šildymo tinklų nustatymas ir eksploatavimas: Katalogas / V. I. Manyuk, Ya. I. Kaplinsky, E. B. Khizh ir kiti - M.: Stroyizdat, 1988 m.

UDC 621.64 (083.7)

Kūrėjas: CJSC tyrimų ir gamybos kompleksas „Vector“, Maskvos energetikos institutas (Technikos universitetas)

Atlikėjai: Tishchenko A.A., Shcherbakov A.P.

Vadovaujantis bendrajai Semenovo redakcijai V.G.

Patvirtinta Rusijos Federacijos Energetikos ministerijos Valstybinės energetikos priežiūros skyriaus vedėjo 2004 m. vasario 20 d.

Metodika nustato faktinių šiluminės energijos nuostolių per sistemų vandens šildymo tinklų vamzdynų šilumos izoliaciją nustatymo tvarką. centralizuotas šildymas, kurio dalis vartotojų aprūpinti apskaitos prietaisais. Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai vartotojams, turintiems matavimo prietaisus, nustatomi pagal šilumos skaitiklių rodmenis, o vartotojams, neturintiems apskaitos prietaisų, – apskaičiavimu.

Pagal šią Metodiką nustatyti šiluminės energijos nuostoliai turėtų būti laikomi pradiniu pagrindu sudarant šilumos tinklų energetines charakteristikas, taip pat rengiant technines priemones faktiniams šiluminės energijos nuostoliams sumažinti.

Metodika buvo patvirtinta Rusijos Federacijos Energetikos ministerijos Valstybinės energetikos priežiūros skyriaus vedėjo 2004 m. vasario 20 d.

Šilumos tiekimo įmonių energetinius patikrinimus atliekančioms organizacijoms, taip pat šilumos tinklus eksploatuojančioms įmonėms ir organizacijoms, nepaisant jų žinybinės priklausomybės ir nuosavybės formų.

Ši „Metodika...“ nustato faktinių šiluminės energijos nuostolių 1 per šilumos izoliaciją centralizuotų šildymo sistemų vandens šildymo tinklų vamzdynų, kurių dalis vartotojų yra aprūpinti apskaitos prietaisais, nustatymo tvarka. Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai vartotojams, turintiems matavimo prietaisus, nustatomi pagal šilumos skaitiklių rodmenis, o vartotojams, neturintiems apskaitos prietaisų, – apskaičiavimu.

1 Terminai ir apibrėžimai pateikti A priede.

„Metodika...“ pagrįsta skaičiavimo ir eksperimentiniu šiluminės energijos nuostolių įvertinimo metodu, išdėstytu.

„Metodika...“ skirta organizacijoms, atliekančioms šilumos tiekimo įmonių energetinius patikrinimus, taip pat šilumos tinklus eksploatuojančioms įmonėms ir organizacijoms, nepriklausomai nuo jų žinybinės priklausomybės ir nuosavybės formų.

Šiluminės energijos nuostoliai, nustatyti pagal šią „Metodiką...“, turėtų būti laikomi pradiniu pagrindu sudarant šilumos tinklų energetines charakteristikas, taip pat rengiant technines priemones faktiniams šiluminės energijos nuostoliams sumažinti.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios „Metodikos...“ tikslas – be specialių bandymų nustatyti faktinius šilumos energijos nuostolius per centralizuotų šildymo sistemų vandens šildymo tinklų vamzdynų šilumos izoliaciją. Šilumos energijos nuostoliai nustatomi visam šilumos tinklui, prijungtam prie vieno šilumos energijos šaltinio. Tikrieji šiluminės energijos nuostoliai atskiroms šilumos tinklų atkarpoms nenustatomi.

Šiluminės energijos nuostolių nustatymas pagal šią „Metodiką...“ reiškia, kad prie šilumos energijos šaltinio ir prie šilumos energijos vartotojų yra sertifikuoti šiluminės energijos apskaitos mazgai. Vartotojų, kuriuose įrengti apskaitos prietaisai, skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 20% viso tam tikro šilumos tinklo vartotojų skaičiaus.

Apskaitos prietaisai turi turėti archyvą su valandiniu ir kasdieniu parametrų registravimu. Valandinio archyvo gylis turi būti ne mažesnis kaip 720 valandų, o dienos archyvas – ne trumpesnis kaip 30 dienų.

Pagrindinis dalykas skaičiuojant šilumos energijos nuostolius yra valandinis šilumos skaitiklių archyvas. Dienos archyvas naudojamas, jei dėl kokios nors priežasties trūksta valandinių duomenų.

Faktinių šiluminės energijos nuostolių nustatymas atliekamas pagal tinklo vandens srauto ir temperatūros matavimus tiekimo vamzdyne 1 vartotojams, turintiems apskaitos prietaisus, bei tinklo vandens temperatūrą prie šilumos energijos šaltinio. Šilumos energijos nuostoliai vartotojams, kurie neturi matavimo prietaisai, nustatomi skaičiuojant pagal šią „Metodiką...“.

__________________

1 Legenda vertės pateiktos B priede.

Šioje „Metodikoje...“ šiluminės energijos šaltiniais ir vartotojais laikomi:

1. nesant apskaitos prietaisų tiesiai pastatuose: šiluminės energijos šaltiniai - šiluminės elektrinės, katilinės ir kt.; šilumos energijos vartotojai - centriniai (DTP) arba individualūs (ITP) šilumos punktai;

2. jei matavimo prietaisai yra tiesiai pastatuose(be 1 punkto): šiluminės energijos šaltiniai - centriniai šilumos punktai; šilumos energijos vartotojai yra patys pastatai.

Šilumos energijos nuostolių per šilumos izoliaciją skaičiavimo patogumui, tiekimo vamzdynas šioje „Metodikoje...“ skirstomas į: magistralinį vamzdyną ir atšaką nuo magistralinio vamzdyno.

Pagrindinis dujotiekis- tai tiekimo vamzdyno dalis iš šiluminės energijos šaltinio į šiluminę kamerą, iš kurios yra atšaka į šilumos energijos vartotoją.

Atšaka nuo magistralinio vamzdyno- tai tiekimo vamzdyno dalis iš atitinkamos šiluminės kameros į šiluminės energijos vartotoją.

Nustatant faktinius šiluminės energijos nuostolius, naudojamos standartinės nuostolių vertės, nustatytos pagal šilumos tinklų, kurių šilumos izoliacija buvo atlikta pagal projektavimo standartus arba (standartai nurodomi pagal šilumos energijos nuostolių normas). prie projekto ir statybos dokumentacijos).

Prieš atlikdami skaičiavimus:

renkami pradiniai duomenys apie šilumos tinklus;

sudaroma šilumos tinklų projektinė schema, kurioje nurodyta sąlyginis leidimas(vardinis skersmuo), vamzdyno tiesimo ilgis ir tipas visoms šilumos tinklo atkarpoms;

renkami duomenys apie visų tinklo vartotojų prijungtą apkrovą;

nustatomi apskaitos prietaisų tipai ir ar jie turi valandinius ir dienos archyvus.

Nesant centralizuoto duomenų rinkimo iš šiluminės energijos apskaitos prietaisų, paruošiami rinkimui tinkami prietaisai: adapteris arba nešiojamas kompiuteris. Nešiojamame kompiuteryje turi būti su apskaitos prietaisu pateikiama speciali programa, leidžianti nuskaityti valandinius ir dienos archyvus iš įdiegtų šilumos skaitiklių.

Siekiant padidinti šiluminės energijos nuostolių nustatymo tikslumą, duomenis iš apskaitos prietaisų pageidautina rinkti tam tikrą laiko intervalą ne šildymo laikotarpiu, kai tinklo vandens debitas yra minimalus, prieš tai patikrinus su šilumos tiekimo organizacija apie planuojamus šilumos tiekimo vartotojams nutraukimas , siekiant neįtraukti šį laiką į duomenų iš matavimo prietaisų rinkimo laikotarpį .

2. PRADINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

2.1. PRADINIŲ DUOMENŲ APIE ŠILDYMO TINKLĄ RINKIMAS

Remiantis šilumos tinklo projektu ir parengta dokumentacija, sudaroma visų šilumos tinklo atkarpų charakteristikų lentelė (B.1 lentelė, B priedas).

Šilumos tinklo atkarpa laikoma dujotiekio atkarpa, kuri nuo kitų skiriasi viena iš šių charakteristikų (kurios nurodytos B priedo B.1 lentelėje):

sąlyginis dujotiekio skersmuo ( vardinis skersmuo vamzdynas);

įrengimo tipas (antžeminis, požeminis kanalas, požeminis nekanalinis);

pagrindinio termoizoliacinės konstrukcijos sluoksnio medžiaga (šilumos izoliacija);

klojimo metai.

Taip pat lentelėje. B priedėlio 1 punkte nurodyta:

sekcijos pradžios ir pabaigos mazgų pavadinimas;

sekcijos ilgis.

Remiantis orų tarnybos duomenimis, sudaroma vidutinių mėnesinių lauko oro (°C) ir dirvožemio (°C) temperatūrų įvairiuose dujotiekio gyliuose, vidutinių per pastaruosius penkerius metus, lentelė (D.1 lentelė, D priedas). Vidutinė metinė lauko oro temperatūra °C ir dirvožemio temperatūra, °C, nustatoma kaip mėnesio vidutinių verčių aritmetinis vidurkis per visą šilumos tinklų eksploatavimo laikotarpį.

Remiantis patvirtintu temperatūros diagramaŠiluminės energijos išleidimui prie šiluminės energijos šaltinio nustatomos vidutinės mėnesinės tinklo vandens temperatūros tiekimo vamzdynuose, °C, ir grįžtamosios, °C, vamzdynuose (D.1 lentelė, D priedas). Tinklo vandens vidutinė mėnesio temperatūra nustatoma pagal vidutinę mėnesio lauko oro temperatūrą. Vidutinės metinės tinklo vandens temperatūros tiekimo, °C ir grįžtamojo, °C, vamzdynuose nustatomos kaip mėnesio vidutinių dydžių aritmetinis vidurkis, atsižvelgiant į tinklo eksploatavimo trukmę pagal mėnesius ir metus.

Remiantis šilumos tiekimo organizacijos šilumos tiekimo apskaitos tarnybos duomenimis, sudaroma lentelė, kurioje nurodoma kiekvienam vartotojui (E.1 lentelė, E priedas):

šilumos energijos vartotojo pavadinimas;

šildymo sistemos tipas (atvira arba uždara);

prijungta vidutinė karšto vandens tiekimo sistemos apkrova;

apskaitos prietaisų pavadinimas (prekės ženklas);

archyvų gylis (kasdien ir kas valandą);

centralizuoto duomenų rinkimo buvimas ar nebuvimas.

Jeigu yra centralizuotas duomenų rinkimas remiantis matavimų rezultatais, pasirenkamas laikotarpis, kuriam bus nustatomi šiluminės energijos nuostoliai. Reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:

Norint padidinti šiluminės energijos nuostolių nustatymo tikslumą, patartina pasirinkti laikotarpį iš minimalus suvartojimas tinklo vanduo (dažniausiai ne šildymo laikotarpiu);

pasirinktu laikotarpiu neturėtų būti planuojamų vartotojų atjungimų nuo šilumos tinklų;

matavimo duomenys renkami ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Nesant centralizuoto duomenų rinkimo, reikia per 3-5 dienas surinkti apskaitos prietaisų valandinius ir dienos archyvus iš šiluminės energijos vartotojų ir prie šiluminės energijos šaltinio, naudojant adapterį ar nešiojamąjį kompiuterį su įdiegta programa nuskaityti duomenis iš atitinkamo tipo šilumos skaitiklio.

Norėdami nustatyti šilumos energijos nuostolius, turite turėti šiuos duomenis:

tinklo vandens suvartojimas šilumos energijos vartotojų tiekimo vamzdyne;

tinklo vandens temperatūra šilumos energijos vartotojų tiekimo vamzdyne;

tinklo vandens suvartojimas tiekimo vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio;

tinklo vandens temperatūra tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prie šiluminės energijos šaltinio;

papildomo vandens suvartojimas prie šiluminės energijos šaltinio.

2.2. APDOROJANT MATAVIMO PRIETAISŲ PRADINIUS DUOMENYS

Pagrindinis matavimo prietaisų duomenų apdorojimo uždavinys yra konvertuoti šaltinio failus, nuskaitytus tiesiai iš šilumos skaitiklių, į vieną formatą, kuris leidžia vėliau patikrinti (pagrįstumą) išmatuotas šilumos suvartojimo parametrų vertes ir skaičiavimus.

Dėl skirtingi tipaiŠilumos skaitiklių duomenys nuskaitomi įvairiais formatais ir reikalauja specialių apdorojimo procedūrų. Vieno tipo šilumos skaitikliams skirtingiems vartotojams dėl archyve saugomų parametrų gali tekti naudoti skirtingus koeficientus, kad pradiniai duomenys būtų sujungti į vieną. fiziniai dydžiai. Šių koeficientų skirtumą lemia srauto keitiklio skersmuo ir kompiuterio impulsinių įėjimų charakteristikos. Todėl pirminiam matavimo rezultatų apdorojimui reikalingas individualus požiūris į kiekvieną šaltinio duomenų failą.

Išmatuotoms vertėms patikrinti naudojamos aušinimo skysčio parametrų dienos ir valandos vertės. Atliekant šią procedūrą, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems dalykams:

temperatūra ir aušinimo skysčio srautas neturi viršyti fiziškai pagrįstų ribų;

kasdienėje byloje neturėtų būti staigių aušinimo skysčio srauto pokyčių;

vidutinė paros aušinimo skysčio temperatūra tiekimo vamzdyne pas vartotojus neturi viršyti vidutinės paros temperatūros tiekimo vamzdyne prie šilumos šaltinio;

aušinimo skysčio vidutinės paros temperatūros pokytis tiekimo vamzdyne pas vartotojus turi atitikti vidutinės paros temperatūros kitimą tiekimo vamzdyne ties šilumos energijos šaltiniu.

Remiantis apskaitos prietaisų pradinių duomenų patikros rezultatais, sudaroma lentelė, kurioje kiekvienam šilumos energijos vartotojui, turinčiam apskaitos prietaisus, ir šilumos energijos šaltiniui nurodomas laikotarpis, kada yra patvirtinamas pradinių duomenų patikimumas. nekelia abejonių. Remiantis šia lentele, parenkamas bendras laikotarpis, kuriam yra patikimi rezultatai matavimai visiems vartotojams ir prie šilumos šaltinio (duomenų prieinamumo laikotarpis).

Naudojant prie šiluminės energijos šaltinio gautą valandinių duomenų rinkmeną, nustatomas valandų skaičius matavimo laikotarpiu n ir kurių duomenys bus naudojami tolesniam apdorojimui.

Prieš nustatant matavimo laikotarpį, visų tiekimo vamzdynų užpildymo aušinimo skysčiu laikas t p, s apskaičiuojamas pagal formulę:

Kur V

Vidutinis aušinimo skysčio debitas tiekimo vamzdynu ties šiluminės energijos šaltiniu per visą matavimo laikotarpį, kg/s.

Matavimo laikotarpis turi atitikti šias sąlygas: vidutinė tinklo vandens temperatūra tiekiamajame vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio laiką t p iki matavimo laikotarpio pradžios ir vidutinė tinklo vandens temperatūra tiekiamajame vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio. šaltinio laikas t p matavimo laikotarpio pabaigoje nesiskiria daugiau kaip 5 °C;

matavimo laikotarpis visiškai įtrauktas į duomenų prieinamumo laikotarpį;

Matavimo laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir ne trumpesnis kaip 240 valandų.

Jeigu tokio laikotarpio negalima pasirinkti dėl vieno ar kelių vartotojų duomenų trūkumo, tai šių vartotojų apskaitos prietaisų duomenys tolesniuose skaičiavimuose nenaudojami.

Likusių vartotojų, turinčių duomenis iš apskaitos prietaisų, skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 20% viso šio šilumos tinklo vartotojų skaičiaus.

Jei vartotojų, turinčių apskaitos prietaisus, skaičius tapo mažesnis nei 20%, turite pasirinkti kitą duomenų rinkimo laikotarpį ir pakartoti patikros procedūrą.

Duomenims, gautiems prie šiluminės energijos šaltinio, nustatoma vidutinė tinklo vandens temperatūra tiekimo vamzdyne per matavimo laikotarpį, °C, ir vidutinė tinklo vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne per matavimo laikotarpį, °C:

Kur

n ir - valandų skaičius matavimo laikotarpiu.

Matavimo laikotarpiui nustatoma vidutinė grunto temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje °C ir vidutinė lauko oro temperatūra °C.

3. NORMATINIŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

3.1. VIDUTINIŲ METINIŲ STANDARTINIŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

ŠILUMINĖ ENERGIJA

Kiekvienai šilumos tinklo atkarpai pagal projektavimo standartus arba pagal kuriuos atliekama šilumos tinklų vamzdynų šiluminė izoliacija nustatomos vidutinės metinės standartinės specifinės (1 metrui vamzdyno ilgio) šilumos energijos nuostolių vertės.

Vidutiniai metiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai nustatomi esant vidutinei metinei tinklo vandens temperatūrai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose ir vidutinei metinei lauko oro ar grunto temperatūrai.

Vidutinių metinių savitųjų šilumos energijos nuostolių reikšmės, kai tinklo vandens ir aplinkos vidutinės metinės temperatūros skiriasi nuo normose nurodytų verčių, nustatomos tiesine interpoliacija arba ekstrapoliacija.

Šilumos tinklų atkarpoms požeminis klojimas su šilumos izoliacija, pagaminta pagal (E priedo E.1 lentelę), standartiniai savitieji šiluminės energijos nuostoliai nustatomi bendrai tiekimo ir grąžinimo vamzdynams. q n, W/m, pagal formulę:

(3.1)

kur yra bendri savitieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose su tinklo vandens ir grunto vidutinių metinių temperatūrų skirtumo verte W/m, kuri yra mažesnė nei tam tikram tinklui;

Tinklo vandens ir dirvožemio vidutinių metinių temperatūrų skirtumo, °C, lentelės reikšmė yra didesnė nei tam tikro tinklo.

Skirtumas tarp vidutinių metinių tinklo vandens ir dirvožemio temperatūrų nustatomas pagal formulę:

(3.2)

čia , yra vidutinė metinė tinklo vandens temperatūra atitinkamai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, °C;

Vidutinė metinė grunto temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje, °C.

Norint paskirstyti savituosius šilumos energijos nuostolius požeminėse klojimo atkarpose tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdynų, nustatomi vidutiniai metiniai standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne. q bet, W/m, kurie laikomi lygūs standartinių specifinių nuostolių grįžtamajame vamzdyne vertėms, pateiktoms lentelėje. E priedo E.1.

q

q np = q n - q Bet. (3.3)

Požeminių šilumos tinklų ruožams su šilumos izoliacija, pagaminta pagal (I priedo I.1 lentelė, K priedo K.1 lentelė, H priedo N.1 lentelė), prieš nustatant standartinius savituosius šiluminės energijos nuostolius, Būtina papildomai nustatyti vidutinių metinių temperatūrų skirtumą, °C, kiekvienai vidutinės metinės tinklo vandens temperatūros verčių porai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose bei grunte, pateiktose lentelėje. I priedo I.1 lentelė. K priedo K.1 ir lentelės. N priedėlio N.1:

(3.4)

kur , - atitinkamai tiekiamojo (65, 90, 110 °C) ir grįžtamojo (50 °C) vamzdynų tinklo vandens vidutinių metinių temperatūrų vertės, °C;

Vidutinės metinės dirvožemio temperatūros standartinė vertė, °C (manoma, kad 5 °C).

Kiekvienai vidutinių metinių tinklo vandens temperatūrų porai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose nustatomi bendri standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai, W/m:

kur atitinkamai yra standartinių savitųjų šilumos energijos nuostolių vertės požeminiam įrengimui tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, pateiktos lentelėje. I priedo I.1 lentelė. K priedo K.1 ir lentelės. N priedo N.1.

Nagrinėjamų šilumos tinklų vidutinių metinių savitųjų šilumos energijos nuostolių reikšmės, kai skirtumas tarp vidutinių metinių tinklo vandens ir aplinkos temperatūrų skiriasi nuo verčių, nustatytų pagal formulę 3.4, nustatomos tiesine interpoliacija arba ekstrapoliacija. .

Bendrųjų specifinių šiluminės energijos nuostolių vertės q n, W/m, nustatomi pagal 3.1 ir 3.2 formules.

Vidutiniai metiniai standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdyne q np, W/m, nustatomi pagal formulę:

(3.6)

kur , - specifiniai šiluminės energijos nuostoliai per tiekimo vamzdyną dviejuose gretimuose, atitinkamai mažesni ir didesni nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos tinklo vandens ir dirvožemio vidutinių metinių temperatūrų skirtumo vertės, W/m;

Greta esančios, atitinkamai mažesnės ir didesnės nei tam tikram tinklui, lentelėse pateikiamos vidutinių metinių vandens tiekimo vamzdyno ir grunto temperatūrų skirtumo reikšmės, °C.

Vidutinės metinės temperatūros skirtumo tarp tinklo vandens ir grunto tiekimo vamzdynui vertės nustatomos pagal formulę:

kur yra vidutinė metinė dirvožemio temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje, °C.

Tinklo vandens vidutinių metinių temperatūrų tiekimo vamzdyne ir grunto skirtumo lentelės vertės nustatomos pagal formulę:

Vidutiniai metiniai standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne q bet W/m nustatomi pagal formulę:

q bet = q n - q np. (3.9)

Visoms šilumos tinklų atkarpoms virš galvos klojimas su šilumos izoliacija, pagaminta pagal (G priedo G.1 lentelė, L priedo L.1 lentelė, P priedo P.1 lentelė), standartiniai savitieji šiluminės energijos nuostoliai nustatomi atskirai tiekimo ir grąžinimo vamzdynams, atitinkamai, q np ir q bet, W/m, pagal formules:

(3.10)

(3.11)

kur , - savitieji šilumos energijos nuostoliai per tiekimo vamzdyną dviejuose gretimuose, atitinkamai mažesni ir didesni nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos tinklo vandens ir lauko oro vidutinių metinių temperatūrų skirtumo vertės, W/m ;

Skirtumas tarp vidutinių metinių tinklo vandens ir lauko oro temperatūrų atitinkamai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose tam tikram šilumos tinklui, °C;

Gretimos, atitinkamai mažesnės ir didesnės nei tam tikram tinklui, lentelėse pateikiamos vidutinės metinės grįžtamojo vamzdyno vandens ir lauko oro temperatūros skirtumo reikšmės, °C.

Tiekiamo ir grįžtamojo vamzdynų tinklo vandens ir lauko oro vidutinių metinių temperatūrų skirtumo reikšmės nustatomos pagal formules:

kur yra vidutinė metinė lauko temperatūra, °C.

Skirtas pralaidiems ir pusiau kanalams, tuneliams, rūsiams kloti sekcijų savitieji šilumos energijos nuostoliai nustatomi pagal atitinkamus standartus įrengimams patalpose (M priedo M.1 lentelė, P priedo P.1 lentelė), esant vidutinei metinei aplinkos temperatūrai: tuneliuose ir praėjimo kanaluose - +40 °C, rūsiams - + 20 °C.

Kiekvienai šilumos tinklo atkarpai tiekimo ir grąžinimo vamzdynams atskirai nustatomos standartinės vidutinės metinės šiluminės energijos nuostolių vertės:

kur vidutiniai metiniai standartiniai šilumos nuostoliai per tiekimo vamzdyną, W;

L

b - vietinių šiluminės energijos nuostolių koeficientas, atsižvelgiant į šilumos energijos nuostolius dėl jungiamųjų detalių, kompensatorių ir atramų, paimtas pagal 1,2 požeminių kanalų ir antžeminių įrenginių vardiniams vamzdynams iki 150 mm ir 1,15 vardiniams skersmenims 150 mm ir daugiau , taip pat visiems sąlyginiams pravažiavimams ties diegimas be kanalų.

3.2. NORMATINIŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

MATAVIMO LAIKOTARPIU

Kiekvienai šilumos tinklo atkarpai nustatomi standartiniai vidutiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo, W ir grąžinimo, W vamzdynuose per matavimo laikotarpį.

Požeminių šilumos tinklų atkarpoms

Šildymo tinklo atkarpoms antžeminis klojimas standartiniai vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį nustatomi pagal formules:

(3.18)

(3.19)

čia , vidutinė tinklo vandens temperatūra per matavimo laikotarpį tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prie šiluminės energijos šaltinio, °C;

Vidutinė metinė tinklo vandens temperatūra tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, atitinkamai, °C;

Vidutinė dirvožemio ir lauko oro temperatūra per matavimo laikotarpį atitinkamai, °C;

Vidutinė metinė dirvožemio ir lauko oro temperatūra atitinkamai, °C.

Skirstams, įrengiamoms per ir pusiau pertekliniuose kanaluose, tuneliuose, rūsiuose standartiniai vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį nustatomi formulėmis (3.18) ir (3.19) esant vidutinei lauko oro temperatūrai, lygiai metiniam vidurkiui: tuneliams ir praėjimo kanalams - +40 °C, rūsiams - +20 °C .

Visam tinklui nustatomi standartiniai vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai tiekimo vamzdyne per matavimo laikotarpį, W:

Visoms požeminės instaliacijos atkarpoms nustatomi standartiniai šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai tiekimo vamzdyne, W:

(3.21)

Visoms požeminės instaliacijos atkarpoms nustatomi standartiniai šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai grįžtamajame vamzdyne, W:

(3.22)

Visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms nustatomi standartiniai šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai tiekimo vamzdyne, W:

(3.23)

Visoms antžeminio įrenginio atkarpoms nustatomi standartiniai šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai grįžtamajame vamzdyne, W:

(3.24)

Standartiniai tiekimo vamzdyno šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai nustatomi visoms atkarpoms, esančioms pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose, W:

(3.25)

Standartiniai grįžtamojo vamzdyno šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai nustatomi visoms atkarpoms, esančioms pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose, W:

(3.26)

Visoms rūsiuose esančioms atkarpoms nustatomi standartiniai šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai tiekimo vamzdyne, W:

(3.27)

Visoms rūsiuose esančioms atkarpoms nustatomi standartiniai šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkiai grįžtamajame vamzdyne, W:

(3.28)

4. TIKRŲJŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

4.1. TIKRŲJŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

MATAVIMO LAIKOTARPIU

Prie šiluminės energijos šaltinio ir visiems šilumos energijos vartotojams su apskaitos prietaisais ( i-tieji šiluminės energijos vartotojai), nustatomas vidutinis aušinimo skysčio debitas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį:

kur vidutinis aušinimo skysčio debitas per visą matavimo laikotarpį tiekimo vamzdynu prie šiluminės energijos šaltinio, kg/s;

Išmatuotos aušinimo skysčio debito vertės prie šiluminės energijos šaltinio matavimo laikotarpiu, paimtos iš valandinės bylos, t/h;

i-tasis šiluminės energijos vartotojas, kg/s;

Aušinimo skysčio srauto vertės, išmatuotos matavimo laikotarpiu išilumos energijos vartotojas, paimtas iš valandinės bylos, t/val.

Uždarai šildymo sistemai Nustatomas vidutinis papildomo vandens debitas prie šiluminės energijos šaltinio per visą matavimo laikotarpį:

(4.3)

kur vidutinis papildomo vandens debitas prie šiluminės energijos šaltinio per visą matavimo laikotarpį, kg/s;

Aušinimo skysčio debito vertės papildymui prie šiluminės energijos šaltinio, išmatuotos per matavimo laikotarpį, paimtos iš valandinės bylos, t/h.

Vidutinis aušinimo skysčio debitas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį, kg/s, visiems šilumos energijos vartotojams, neturintiems apskaitos prietaisų ( jšilumos energijos vartotojų), uždaroms šilumos tiekimo sistemoms nustatoma pagal formulę:

Dėl atviros sistemosšilumos tiekimas, kurie neturi ištisą parą veikiančių aušinimo skysčio vartotojų, per visą matavimo laikotarpį nustatomas vidutinis grimo vandens suvartojimas prie šiluminės energijos šaltinio naktį.

Tam kiekvienai dienai nuo matavimo laikotarpio parenkamas vidutinis valandinis įkrovimo suvartojimas prie šiluminės energijos šaltinio naktį (nuo 1:00 iki 3:00). Gautiems duomenims nustatoma debito aritmetinė vidutinė vertė, kuri yra vidutinis valandinis šilumos tinklų papildymas naktį, t/h. Norint nustatyti vertę, kg/s, naudojama formulė:

(4.5)

Atviroms šilumos tiekimo sistemoms, turinčioms pramoninius vartotojus, kurie vartoja aušinimo skystį visą parą ir turinčius apskaitos prietaisus, nustatomas vidutinis valandinis aušinimo skysčio suvartojimas naktį. Norėdami tai padaryti, kiekvienai dienai nuo matavimo laikotarpio parenkamas naktinis (nuo 1:00 iki 3:00) vidutinis valandinis aušinimo skysčio srautas kiekvienam tokiam vartotojui. Gautiems duomenims nustatoma vidutinė debito aritmetinė vertė, t/h. Norint nustatyti vertę, kg/s, naudojama formulė:

(4.6)

Vidutinis aušinimo skysčio srautas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį visiems j vartotojų skaičius nustatomas pagal 4.4 formulę.

Vidutinis aušinimo skysčio srautas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį kiekvienam j vartotojas, kg/s, nustatomas paskirstant bendrą aušinimo skysčio srautą tarp vartotojų proporcingai vidutinei valandinei prijungtai apkrovai:

(4.7)

kur yra vidutinė valandinė prijungta apkrova matavimo laikotarpiu j-th vartotojas, GJ/h;

j-tieji vartotojai be apskaitos prietaisų matavimo laikotarpiu, GJ/val.

Kiekvienam i vartotojo, nustatomi vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį per tiekimo vamzdyno šilumos izoliaciją, W:

(4.8)

Kur su p - specifinė šiluma vandens, su p= 4,187 × 10 3 J/(kg × K);

Išmatuotos tinklo vandens temperatūros vertės tiekimo vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio, paimtos iš valandinės bylos, °C;

i vartotojas, paimtas iš valandinės bylos, °C.

Visiems nustatomi vidutiniai bendrieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose per matavimo laikotarpį i vartotojų su apskaitos prietaisais, , W:

(4.9)

Vidutinis šiluminės energijos nuostolis per matavimo laikotarpį, W, per tiekimo vamzdyno šilumos izoliaciją, susijęs su i- vartotojas, atėmus šilumos energijos nuostolius atšaka nuo magistralinio dujotiekio:

(4.10)

Pirmuoju apytiksliu būdu šiluminės energijos nuostoliai atšakoje nuo magistralinio dujotiekio laikomi lygūs standartiniams vidutiniams šiluminės energijos nuostoliams per matavimo laikotarpį:

(4.11)

kur yra standartiniai vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį atšakoje nuo pagrindinio tiekimo vamzdyno iki i vartotojas, W.

Bendri šilumos energijos nuostoliai, W, magistraliniuose tiekimo vamzdynuose visiems i- vartotojai su apskaitos prietaisais:

Tinklo šiluminės energijos nuostolių koeficientas r nuostoliai p, J/(kg×m), magistraliniuose tiekimo vamzdynuose nustatomi pagal matavimo duomenis vartotojams su apskaitos prietaisais:

(4.13)

Kur l i- trumpiausias atstumas nuo šiluminės energijos šaltinio iki atšakos nuo magistralinio dujotiekio iki vartotojo su apskaitos prietaisais, m.

Nustatant vidutinius šiluminės energijos nuostolius per matavimo laikotarpį, W, y j- vartotojams be apskaitos prietaisų naudojamas toks santykis:

Kur l j j-tas vartotojas be apskaitos prietaisų, m.

Vidutiniai bendrieji šilumos energijos nuostoliai, W, tiekimo vamzdynuose už j- vartotojai, kurie neturi apskaitos prietaisų:

(4.15)

Faktinis matavimo laikotarpio bendrųjų šilumos energijos nuostolių vidurkis W visuose tiekimo vamzdynuose:

Visiems vartotojams nustačius faktinius šilumos energijos nuostolius tiekimo vamzdyne, nustatomas šių šilumos energijos nuostolių ir standartinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne santykis:

ir visas skaičiavimas atliekamas dar kartą (antras apytikslis skaičiavimas), pradedant 4.10 formule, o nuostoliai atšakose iš magistralinių vamzdynų nustatomi pagal formulę:

(4.18)

Antruoju aproksimavimu nustačius faktinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne vertę visiems vartotojams, jos vertė lyginama su visų vartotojų faktinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne verte, gauta pirmuoju aproksimavimu. , o santykinis skirtumas nustatomas:

(4.19)

Jei reikšmė > 0,05, tuomet reikšmei nustatyti atliekamas kitas aproksimavimas, t.y. visas skaičiavimas, pradedant 4.10 formule, kartojamas.

Paprastai pakanka dviejų ar trijų aproksimacijų, kad būtų gautas patenkinamas rezultatas. Šilumos nuostolių vertė, gauta pagal 4.16 formulę paskutinėje aproksimacijoje, naudojama tolesniuose skaičiavimuose.

Galimas ir kitas būdas atsižvelgti į šakų įtaką. Atlikus skaičiavimus pagal 4.1 - 4.9 formules, nustatomas aušinimo skysčio judėjimo laikas t, s nuo šiluminės energijos šaltinio iki kiekvieno vartotojo:

(4.21)

čia tk – aušinimo skysčio judėjimo vienalytėje šildymo tinklo atkarpoje laikas, s;

l k

sav

r – vandens tankis esant vidutinei tinklo vandens temperatūrai tiekiamajame vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio pirmą duomenų pateikimo laikotarpio dieną, kg/m 3 ;

Fk- dujotiekio skerspjūvio plotas vienalyčiame plote, m2;

Gk- aušinimo skysčio srautas vienalytėje zonoje, kg/s.

Vienalytė šilumos tinklo atkarpa – tai ruožas, kuriame aušinimo skysčio debitas ir vardinis vamzdyno skersmuo nesikeičia, t.y. užtikrinamas pastovus aušinimo skysčio greitis.

Šiluminės energijos nuostolių koeficientas, nustatomas pagal aušinimo skysčio judėjimo tiekimo vamzdynuose laiką, J/(kg×s):

(4.22)

kur t i i-tas vartotojas su apskaitos prietaisais, p.

Vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį dėl šilumos izoliacijos tiekimo vamzdyne, W j- vartotojas be matavimo prietaisų:

(4.23)

kur t j j-tas vartotojas be apskaitos prietaisų, p.

Nustatę pagal 4.15 formulę, apskaičiuojame pagal 4.16 formulę. Tolesniuose skaičiavimuose naudojama šiluminės energijos nuostolių vertė, gauta pagal 4.16 formulę.

Nustatomi vidutiniai faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visoms požeminės instaliacijos atkarpoms, W, matavimo laikotarpiu:

(4.24)

Nustatomi vidutiniai faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekiamuosiuose vamzdynuose visoms oro instaliacijos sekcijoms, W, per matavimo laikotarpį:

(4.25)

Vidutiniai faktiniai šiluminės energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusiau kanaluose, tuneliuose, , W per matavimo laikotarpį:

(4.26)

Nustatomi vidutiniai faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visoms atkarpoms, esančioms rūsiuose, , W per matavimo laikotarpį:

(4.27)

Vidutiniai faktiniai šiluminės energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visoms požeminės instaliacijos sekcijoms, W, nustatomi per matavimo laikotarpį:

(4.28)

Nustatomi vidutiniai faktiniai šiluminės energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visoms oro instaliacijos sekcijoms, W, per matavimo laikotarpį:

(4.29)

Vidutiniai faktiniai šiluminės energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusiau kanaluose, tuneliuose, , W per matavimo laikotarpį:

(4.30)

Nustatomi vidutiniai faktiniai šilumos energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visoms atkarpoms, esančioms rūsiuose, , W per matavimo laikotarpį:

(4.31)

Faktiniai bendri šiluminės energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose, suvidurkinti per matavimo laikotarpį, nustatomi:

Faktiniai bendrieji šilumos energijos nuostoliai, W, tinkle, suvidurkinti per matavimo laikotarpį, nustatomi:

4.2. FAKTINIŲ METŲ ŠILUMOS ENERGIJOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

Faktiniai metų šilumos energijos nuostoliai nustatomi kaip faktinių šilumos energijos nuostolių suma už kiekvieną šilumos tinklų eksploatavimo mėnesį.

Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai per mėnesį nustatomi esant vidutinėms mėnesinėms šilumos tinklų eksploatavimo sąlygoms.

Visoms požeminėms montavimo vietoms faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai nustatomi sumoje tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, W pagal formulę:

Visoms viršutinio montavimo sritims Tikrieji vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai nustatomi atskirai tiekimo, W ir grąžinimo, W vamzdynams, naudojant formules:

(4.35)

(4.36)

Visoms zonoms, esančioms per ir pusiau pertekliniuose kanaluose bei tuneliuose

(4.37)

(4.38)

Visoms rūsiuose esančioms patalpoms, faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai nustatomi atskirai tiekimo, W ir grąžinimo, W vamzdynams, naudojant formules:

(4.39)

(4.40)

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai visame tinkle per mėnesį, GJ, nustatomi pagal formulę:

Kur n mėnesiai - nagrinėjamo mėnesio šilumos tinklų eksploatavimo trukmė, val.

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai visame tinkle per metus, GJ, nustatomi pagal formulę:

(4.42)

A PRIEDAS

Terminai ir apibrėžimai

Vandens šildymo sistema- šilumos tiekimo sistema, kurioje aušinimo skystis yra vanduo.

Uždara vandens šildymo sistema- vandens šilumos tiekimo sistema, kuri nenumato vartotojų tinklo vandens naudojimo paimant jį iš šilumos tinklų.

Individualus šilumos punktas- šilumos punktas, skirtas vieno pastato ar jo dalies šilumos vartojimo sistemoms sujungti.

Kaip pastatyta dokumentacija - projektavimo organizacijos parengtas darbo brėžinių rinkinys su užrašais apie natūra atliktų darbų atitiktį šiems brėžiniams arba už darbus atsakingų asmenų padarytus pakeitimus.

Šiluminės energijos (šilumos) šaltinis- šilumą generuojanti elektrinė arba jų derinys, kuriame aušinimo skystis šildomas perduodant sudegusio kuro šilumą, taip pat šildant elektra ar kitais, įskaitant netradicinius, būdus, dalyvaujančius tiekiant šilumą vartotojams.

Komercinė šiluminės energijos apskaita (apskaita).- šiluminės galios ir šiluminės energijos bei aušinimo skysčio kiekio nustatymas, remiantis matavimais ir kitomis reglamentuotomis procedūromis, siekiant vykdyti komercinius atsiskaitymus tarp energijos tiekimo organizacijų ir vartotojų.

Katilinė- technologiškai sujungtų šiluminių elektrinių kompleksas, esantis atskiruose gamybiniuose pastatuose, įstatytose, pritvirtintose ar antstatinėse patalpose su katilais, vandens šildytuvais (įskaitant įrenginius netradiciniu būdušilumos energijos gavimas) ir katilas bei pagalbinė įranga, skirta šilumai gaminti.

Šiluminės energijos nuostolių greitis (tankio greitis šilumos srautas per izoliuotą paviršių)- savitųjų šilumos energijos nuostolių šilumos tinklų vamzdynais per jų termoizoliacines konstrukcijas vertė esant skaičiuojamoms vidutinėms metinėms aušinimo skysčio ir aplinkos temperatūroms.

Atvira vandens šildymo sistema- vandens šildymo sistema, kurioje visas ar dalis tinklo vanduo naudojamas paimant jį iš šilumos tinklų vartotojų poreikiams karštam vandeniui patenkinti.

Šildymo sezonas - laikas valandomis arba dienomis per metus, per kurį šiluminė energija tiekiama šildymui.

Vanduo makiažui- specialiai paruoštas vanduo, tiekiamas į šildymo tinklą aušinimo skysčio (tinklo vandens) nuostoliams papildyti, taip pat vandens tiekimas šilumos suvartojimas.

Šiluminės energijos nuostoliai- šiluminė energija, kurią praranda aušinimo skystis izoliuojant vamzdynus, taip pat šiluminė energija, prarandama kartu su aušinimo skysčiu nuotėkių, avarijų, nutekėjimo ir neleistino vandens išėmimo metu.

Šiluminės energijos vartotojas- legalus arba individualus, kuri naudoja šiluminę energiją (galią) ir aušinimo skysčius.

- visų šilumos vartojimo sistemų bendra projektinė maksimali šilumos apkrova (galia) esant apskaičiuotai lauko oro temperatūrai kiekvienam apkrovos tipui, arba bendra projektinė maksimali valandinė aušinimo skysčio debito norma visoms šilumos vartojimo sistemoms, prijungtoms prie šilumos tinklų (šilumos energijos šaltinio). ) šilumos tiekimo organizacijos.

Tinklo vanduo- specialiai paruoštas vanduo, kuris naudojamas vandens šildymo sistemoje kaip aušinimo skystis.

Šilumos vartojimo sistema- šiluminių elektrinių kompleksas su jungiamaisiais vamzdynais ir (ar) šilumos tinklais, suprojektuotas tenkinti vieną ar daugiau rūšių šilumos apkrovų.

Šildymo sistema- tarpusavyje sujungtų šilumos šaltinių, šilumos tinklų ir šilumos vartojimo sistemų rinkinys.

Centralizuoto šildymo sistema- šilumos energijos šaltiniai, šiluminiai tinklai ir šiluminės energijos vartotojai, kuriuos vienija bendras technologinis procesas.

Šildymo sistemos šiluminė apkrova (šiluminė apkrova)- bendras iš šiluminių energijos šaltinių gautos šiluminės energijos kiekis, lygus šiluminės energijos imtuvų šilumos suvartojimo ir nuostolių šilumos tinkluose per laiko vienetą sumai.

Šilumos tinklas- prietaisų rinkinys, skirtas aušinimo skysčio ir šiluminės energijos perdavimui ir paskirstymui.

Šildymo taškas- atskiroje patalpoje esančių įrenginių komplektas, susidedantis iš šiluminių elektrinių elementų, užtikrinančių šių elektrinių prijungimą prie šilumos tinklų, jų veikimą, šilumos vartojimo režimų valdymą, transformaciją, aušinimo skysčio parametrų reguliavimą.

Šiluminės elektrinės aušinimo skystis, aušinimo skystis- judanti terpė, naudojama šilumos energijai šiluminėje elektrinėje perkelti iš labiau šildomo kūno į mažiau šildomą.

Šilumą vartojantis įrengimas- šiluminė elektrinė arba prietaisų rinkinys, skirtas naudoti šilumą ir aušinimo skystį šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui, karšto vandens tiekimui ir technologinėms reikmėms.

Šilumos tiekimas- vartotojų aprūpinimas šilumine energija (šiluma).

Kombinuota šilumos ir elektros jėgainė (CHP)- garo turbininė jėgainė, skirta elektros ir šilumos energijai gaminti.

Komercinės šiluminės energijos ir (ar) aušinimo skysčių apskaitos prietaisas- komplektas sertifikuotas nustatyta tvarka matavimo prietaisai ir sistemos bei kiti prietaisai, skirti komercinei šiluminės energijos ir (ar) aušinimo skysčių kiekio apskaitai, taip pat šilumos energijos ir šilumos vartojimo režimų kokybės kontrolei užtikrinti.

Centralizuotas šildymas- šilumos tiekimas vartotojams iš šiluminės energijos šaltinio per bendrą šilumos tinklą.

Centrinis šilumos punktas (CHS)- šilumos punktas, skirtas sujungti du ar daugiau pastatų.

Eksploatacinė dokumentacija- dokumentus, skirtus naudoti eksploatacijos metu, techninę priežiūrą ir remontą eksploatacijos metu.

Energijos tiekimo (šilumos tiekimo) organizavimas- įmonė ar organizacija, kuri yra juridinis asmuo ir turėti arba visiškai ekonomiškai kontroliuoti įrenginius, kurie gamina elektros energiją ir (arba) šiluminė energija, elektros ir (ar) šiluminius tinklus bei elektros ir (ar) šilumos energijos perdavimo vartotojams sutarties pagrindu užtikrinimą.

B PRIEDAS

Kiekių simboliai

Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai visame tinkle per metus, GJ;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai visame tinkle per mėnesį, GJ;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šilumos energijos nuostoliai per tiekimo ir grąžinimo vamzdynus visoms požeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šilumos energijos nuostoliai atskirai per tiekimo vamzdyną visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai atskirai per grįžtamąjį vamzdyną visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai atskirai per tiekimo vamzdyną visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusiau kanaluose, tuneliuose, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai atskirai per grįžtamąjį vamzdyną visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusiau kanaluose, tuneliuose, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai atskirai per tiekimo vamzdyną visoms vietoms, esančioms rūsiuose, W;

Faktiniai vidutiniai mėnesiniai šiluminės energijos nuostoliai atskirai per grįžtamąjį vamzdyną visoms vietoms, esančioms rūsiuose, W;

Faktiniai bendri šilumos energijos nuostoliai tinkle yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visoms požeminės instaliacijos atkarpoms yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose, matavimo laikotarpio vidurkis, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visoms atkarpoms, esančioms rūsiuose, yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visuose požeminio įrenginio ruožuose yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šiluminės energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visuose ruožuose, esančiuose pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai grįžtamuosiuose vamzdynuose visoms atkarpoms, esančioms rūsiuose, yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai bendri šiluminės energijos nuostoliai visuose tiekimo vamzdynuose yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Faktiniai bendri šiluminės energijos nuostoliai visuose grįžtamuosiuose vamzdynuose yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Bendri šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose už j vartotojų, neturinčių apskaitos prietaisų, matavimo laikotarpio vidurkis, W;

Šiluminės energijos nuostoliai j vartotojų be apskaitos prietaisų matavimo laikotarpio vidurkis, W;

Bendri šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynuose visiems i vartotojų, turinčių apskaitos prietaisus, matavimo laikotarpio vidurkis, W;

Šiluminės energijos nuostoliai per tiekimo vamzdyno šilumos izoliaciją kiekvienam i-tas vartotojas su apskaitos prietaisais matavimo laikotarpio vidurkis, W;

Vidutinė valandinė prijungta apkrova matavimo laikotarpiu j-th vartotojas, GJ/h;

Vidutinė per valandą prijungta apkrova j vartotojų be apskaitos prietaisų matavimo laikotarpiu, GJ/val.;

Vidutiniai šiluminės energijos nuostoliai per matavimo laikotarpį per tiekimo vamzdyno šilumos izoliaciją, nurodyti i-th vartotojas, atėmus šiluminės energijos nuostolius atšaka nuo magistralinio dujotiekio, W;

Šiluminės energijos nuostoliai atšakoje nuo magistralinio dujotiekio, W;

Standartinis šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkis atšakoje nuo magistralinio tiekimo vamzdyno iki i-th vartotojas, W;

Bendri šilumos energijos nuostoliai magistraliniuose tiekimo vamzdynuose visiems i vartotojų su apskaitos prietaisais, W;

Standartiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdyne yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Standartiniai šiluminės energijos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne yra matavimo laikotarpio vidurkiai, W;

Standartinis viso tinklo šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio tiekimo vamzdyne vidurkis, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio tiekimo vamzdyne vidurkis visoms požeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio grįžtamajame vamzdyne vidurkis visoms požeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio tiekimo vamzdyne vidurkis visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio grįžtamajame vamzdyne vidurkis visoms antžeminės instaliacijos atkarpoms, W;

Standartinis šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio tiekimo vamzdyne vidurkis visoms atkarpoms, esančioms pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose, W;

Standartinis grįžtamojo vamzdyno šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpio vidurkis visoms atkarpoms, esančioms pralaidiniuose ir pusvamzdžiuose kanaluose, tuneliuose, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio tiekimo vamzdyne vidurkis visoms teritorijoms, esančioms rūsiuose, W;

Standartinis šilumos energijos nuostolių matavimo laikotarpio grįžtamajame vamzdyne vidurkis visoms atkarpoms, esančioms rūsiuose, W;

Vidutiniai metiniai standartiniai šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdynu, W;

Vidutiniai metiniai standartiniai šilumos energijos nuostoliai per grįžtamąjį vamzdyną, W;

Santykinis skirtumas, lyginant visų vartotojų faktinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne vertę antruoju aproksimavimu su visų vartotojų faktinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne verte, gauta pirmuoju aproksimavimu;

q n - bendri standartiniai savitieji šiluminės energijos nuostoliai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose požeminių šilumos tinklų atkarpose, W/m;

Suminiai savitieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose su vidutinių metinių tinklo vandens ir grunto temperatūrų skirtumo verte W/m, kuri yra mažesnė nei tam tikram tinklui;

Suminiai savitieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, kurių vidutinių metinių tinklo vandens ir grunto temperatūrų skirtumo vertė yra didesnė nei tam tikram tinklui, W/m;

q bet - vidutiniai metiniai standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne, W/m;

q np - vidutiniai metiniai standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai tiekimo vamzdyne, W/m;

Bendri standartiniai savitieji šilumos energijos nuostoliai požeminiam įrengimui, W/m;

Atitinkamai, lentelėje pateiktos standartinių savitųjų šilumos energijos nuostolių vertės požeminiam įrengimui tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, W/m;

Konkretūs šilumos energijos nuostoliai per tiekimo vamzdyną su dviem gretimais, atitinkamai mažesniais ir didesniais nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos tinklo vandens ir dirvožemio vidutinių metinių temperatūrų skirtumo vertės, W/m;

Savitieji šilumos energijos nuostoliai per tiekimo vamzdyną su dviem gretimais, atitinkamai mažesniais ir didesniais nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos tinklo vandens ir lauko oro vidutinių metinių temperatūrų skirtumo vertės, W/m;

Konkretūs šiluminės energijos nuostoliai per grįžtamąjį dujotiekį su dviem gretimais, atitinkamai mažesniais ir didesniais nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos tinklo vandens ir lauko oro vidutinių metinių temperatūrų skirtumo vertės, W/m;

Vidutinis aušinimo skysčio debitas tiekimo vamzdynu ties šiluminės energijos šaltiniu per visą matavimo laikotarpį, kg/s;

Išmatuotos aušinimo skysčio srauto prie šiluminės energijos šaltinio vertės, paimtos iš valandinės bylos, t/h;

Vidutinis aušinimo skysčio srautas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį yra i-šiluminės energijos vartotojas su apskaitos prietaisais, kg/s;

Išmatuotos aušinimo skysčio srauto vertės i-šiluminės energijos vartotojas, paimtas iš valandinės bylos, t/h;

Vidutinis papildomo vandens suvartojimas prie šiluminės energijos šaltinio per visą matavimo laikotarpį, kg/s;

Išmatuotos aušinimo skysčio debito vertės papildymui prie šiluminės energijos šaltinio, paimtos iš valandinės bylos, t/h;

Vidutinis aušinimo skysčio debitas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį visiems šilumos energijos vartotojams, neturintiems apskaitos prietaisų, kg/s;

Vidutinis valandinis šilumos tinklų papildymas naktį, t/h;

Vidutinis valandinis aušinimo skysčio suvartojimas kiekvienam i- vartotojas, turintis apskaitos prietaisus naktį, kiekvienai matavimo laikotarpio dienai, t/val.

Vidutinis aušinimo skysčio srautas tiekimo vamzdyne per visą matavimo laikotarpį kiekvienam j-tas vartotojas, neturintis apskaitos prietaisų, kg/s;

Gk- aušinimo skysčio srautas vienalytėje zonoje, kg/s;

Vidutinė mėnesio lauko temperatūra, °C;

Vidutinė mėnesio grunto temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje, °C;

Vidutinė metinė lauko temperatūra, °C;

Vidutinė metinė grunto temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje, °C;

Vidutinė mėnesinė tinklo vandens temperatūra tiekimo vamzdyne, °C;

Vidutinė mėnesio vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C;

Vidutinė metinė tinklo vandens temperatūra tiekimo vamzdyne, °C;

Vidutinė metinė tinklo vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C;

Vidutinė tinklo vandens temperatūra tiekimo vamzdyne prie šilumos šaltinio per matavimo laikotarpį, °C;

Vidutinė tinklo vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne ties šiluminės energijos šaltiniu per matavimo laikotarpį, °C;

Išmatuotos tinklo vandens temperatūros vertės tiekimo vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio, paimtos iš valandinės bylos, °C;

Išmatuotos tinklo vandens temperatūros vertės grįžtamajame vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio, paimtos iš valandinės bylos, °C;

Vidutinė grunto temperatūra vidutiniame dujotiekio ašies gylyje per matavimo laikotarpį, °C;

Vidutinė lauko oro temperatūra matavimo laikotarpiu, °C;

Atitinkamai lentelėse pateiktos vidutinės metinės tinklo vandens temperatūros tiekimo (65, 90, 110 °C) ir grįžtamojo (50 °C) vamzdynuose, °C;

Vidutinės metinės dirvožemio temperatūros standartinė vertė, °C;

Išmatuotos tinklo vandens temperatūros vertės tiekimo vamzdyne i-th vartotojas, paimtas iš valandinės bylos, °C;

Skirtumas tarp vidutinių metinių tinklo vandens ir grunto temperatūrų tam tikram šilumos tinklui, °C;

Tinklo vandens ir grunto vidutinių metinių temperatūrų skirtumo lentelės reikšmė °C yra mažesnė nei šio tinklo;

Tinklo vandens ir dirvožemio vidutinių metinių temperatūrų skirtumo lentelės reikšmė, °C, yra didesnė nei tam tikro tinklo;

Vidutinių metinių temperatūrų skirtumas kiekvienai vidutinės metinės temperatūros verčių porai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose bei grunte, °C;

Nagrinėjamo šilumos tinklo tiekimo vamzdyno vidutinių metinių tinklų vandens ir grunto temperatūrų skirtumas, °C;

Greta esančios, atitinkamai mažesnės ir didesnės nei tam tikram tinklui, lentelėse pateiktos vidutinių metinių vandens tiekimo vamzdyno ir grunto temperatūrų skirtumo reikšmės, °C;

Skirtumas tarp vidutinių metinių tinklo vandens ir lauko oro temperatūrų atitinkamai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose tam tikram šilumos tinklui, °C;

Greta esančios, atitinkamai mažesnės ir didesnės nei tam tikram tinklui, skirtumo tarp tinklo vandens vidutinių metinių temperatūrų tiekimo vamzdyne ir lauko oro, °C, reikšmės lentelėse;

Greta esančios, atitinkamai mažesnės ir didesnės nei tam tikram tinklui, skirtumo tarp tinklo vandens vidutinės metinės temperatūros grįžtamajame vamzdyne ir lauko oro, °C, vertės lentelėse;

V n – bendras visų šilumos tinklų tiekimo vamzdynų tūris, m 3 ;

L- šilumos tinklų atkarpos ilgis, m;

l i- trumpiausias atstumas nuo šiluminės energijos šaltinio iki atšakos nuo magistralinio dujotiekio iki i-tas vartotojas su apskaitos prietaisais, m;

l j- trumpiausias atstumas nuo šiluminės energijos šaltinio iki atšakos iki j-tas vartotojas be apskaitos prietaisų, m (puslapis 18);

l k- vienalytės atkarpos ilgis, m;

r – vandens tankis esant vidutinei tinklo vandens temperatūrai tiekiamajame vamzdyne prie šiluminės energijos šaltinio pirmą duomenų pateikimo laikotarpio dieną, kg/m 3 ;

c p- vandens savitoji šiluminė talpa, J/(kg×K);

sav- aušinimo skysčio greitis vienalytėje srityje, m/s;

Fk- vamzdyno pravažiavimo plotas vienalytėje teritorijoje, m2;

b - vietinių šiluminės energijos nuostolių koeficientas, atsižvelgiant į šilumos energijos nuostolius dėl jungiamųjų detalių, kompensatorių ir atramų;

r nuostoliai n - tinklo šilumos energijos nuostolių magistraliniuose tiekimo vamzdynuose koeficientas, J/(kg × m);

Šiluminės energijos nuostolių koeficientas, nustatomas pagal aušinimo skysčio judėjimo tiekimo vamzdynuose laiką, J/(kg × s);

n ir - valandų skaičius matavimo laikotarpiu;

n mėnesiai - nagrinėjamo mėnesio šilumos tinklų eksploatavimo trukmė, valandos;

t p - visų tiekimo vamzdynų užpildymo aušinimo skysčiu laikas, s;

t – aušinimo skysčio judėjimo iš šiluminės energijos šaltinio į kiekvieną vartotoją laikas, s;

tk – aušinimo skysčio judėjimo vienalytėje šildymo tinklo atkarpoje laikas, s;

t i- aušinimo skysčio judėjimo tiekimo vamzdynu laikas nuo šilumos energijos šaltinio iki i-tas vartotojas su apskaitos prietaisais, s;

t j- aušinimo skysčio judėjimo trumpiausiu atstumu nuo šiluminės energijos šaltinio iki j-tas vartotojas be apskaitos prietaisų, s;

K- faktinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne visiems vartotojams ir standartinių šilumos energijos nuostolių tiekimo vamzdyne santykis.

B PRIEDAS

Šilumos tinklų atkarpų charakteristikos

B.1 lentelė


D PRIEDAS

Vidutinė mėnesio ir vidutinė metinė aplinkos ir tinklo vandens temperatūra

D.1 lentelė

Mėnesių Vidutinė 5 metų temperatūra, °C Tinklo vandens temperatūra, °C
dirvožemis lauko oras tiekimo linijoje grįžtamajame vamzdyne
sausio mėn
vasario mėn
Kovas
Balandis
Gegužė
birželis
liepos mėn
Rugpjūtis
rugsėjis
Spalio mėn
lapkritis
gruodį
Vidutinė metinė temperatūra, °C

D PRIEDAS

Šilumos energijos vartotojų ir apskaitos prietaisų charakteristikos

E.1 lentelė

Vartotojo vardas Šildymo sistemos tipas (atvira, uždara) Skaitiklio prekės ženklas Archyvo gylis Galimybė rinkti duomenis centralizuotai (taip, ne)
šildymas ventiliacija Karštas vanduo Iš viso kasdien valandinis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E PRIEDAS

Šilumos energijos nuostolių iš izoliuotų vandens šilumos vamzdžių, esančių nepraeinamuose kanaluose, ir montuojant be kanalų (kai projektinė grunto temperatūra šilumos vamzdžių gylyje +5 °C) normos pagal

E.1 lentelė

Išorinis vamzdžių skersmuo, mm
Grįžtamasis šilumos vamzdis esant vidutinei vandens temperatūrai ( t o =50 °C) Dviejų vamzdžių montavimas, kurio vidutinės metinės vandens ir dirvožemio temperatūros skirtumas yra 52,5 ° C ( t n = 65°C) Dviejų vamzdžių klojimas, kai vidutinės metinės vandens ir dirvožemio temperatūros skirtumas yra 65 ° C ( t p =90°C) Dviejų vamzdžių montavimas, kurio vidutinės metinės vandens ir dirvožemio temperatūros skirtumas yra 75 ° C ( t p =110°C)
32 23 52 60 67
57 29 65 75 84
76 34 75 86 95
89 36 80 93 102
108 40 88 102 111
159 49 109 124 136
219 59 131 151 165
273 70 154 174 190
325 79 173 195 212
377 88 191 212 234
426 95 209 235 254
478 106 230 259 280
529 117 251 282 303
630 133 286 321 345
720 145 316 355 379
820 164 354 396 423
920 180 387 433 463
1020 198 426 475 506
1220 233 499 561 591
1420 265 568 644 675

G PRIEDAS

Vieno izoliuoto vandens šilumos nuostolių normos

šilumos vamzdis antžeminiam montavimui

(su numatoma vidutine metine lauko temperatūra +5 °C) pagal

G.1 lentelė

Išorinis vamzdžių skersmuo, mm Šiluminės energijos nuostolių normos, W/m
Skirtumas tarp vidutinės metinės tinklo vandens tiekiamajame arba grįžtamajame vamzdynuose ir lauko oro temperatūros, °C
45 70 95 120
32 17 27 36 44
49 21 31 42 52
57 24 35 46 57
76 29 41 52 64
89 32 44 58 70
108 36 50 64 78
133 41 56 70 86
159 44 58 75 93
194 49 67 85 102
219 53 70 90 110
273 61 81 101 124
325 70 93 116 139
377 82 108 132 157
426 95 122 148 174
478 103 131 158 186
529 110 139 168 197
630 121 154 186 220
720 133 168 204 239
820 157 195 232 270
920 180 220 261 302
1020 209 255 296 339
1420 267 325 377 441

PRIEDAS IR

Šilumos srauto tankio per apšiltintą dvivamzdžių vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, klojant nepraleidžiamuose kanaluose, W/m, pagal

I.1 lentelė

Dujotiekis
serveris atgal serveris atgal serveris atgal
65 50 90 50 110 50
25 16 11 23 10 28 9
30 17 12 24 11 30 10
40 18 13 26 12 32 11
50 20 14 28 13 35 12
65 23 16 34 15 40 13
80 25 17 36 16 44 14
100 28 19 41 17 48 15
125 31 21 42 18 50 16
150 32 22 44 19 55 17
200 39 27 54 22 68 21
250 45 30 64 25 77 23
300 50 33 70 28 84 25
350 55 37 75 30 94 26
400 58 38 82 33 101 28
450 67 43 93 36 107 29
500 68 44 98 38 117 32
600 79 50 109 41 132 34
700 89 55 126 43 151 37
800 100 60 140 45 163 40
900 106 66 151 54 186 43
1000 117 71 158 57 192 47
1200 144 79 185 64 229 52
1400 152 82 210 68 252 56

K PRIEDAS

Šilumos srauto tankio per apšiltintą vamzdynų paviršių normos, skirtos dvivamzdžiui požeminiam beortakiniam vandens šildymo tinklų įrengimui, W/m, pagal

K.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Dujotiekis
serveris atgal serveris atgal
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
65 50 90 50
25 33 25 44 24
50 40 31 54 29
65 45 34 60 33
80 46 35 61 34
100 49 38 65 35
125 53 41 72 39
150 60 46 80 43
200 66 50 89 48
250 72 55 96 51
300 79 59 105 56
350 86 65 113 60
400 91 68 121 63
450 97 72 129 67
500 105 78 138 72
600 117 87 156 80
700 126 93 170 86
800 140 102 186 93

Koeficientas atsižvelgiant į šilumos srauto tankio standartų pokyčius naudojant termoizoliacinį sluoksnį iš poliuretano putų, polimerbetonio, FL fenolio putų

K.2 lentelė

L PRIEDAS

Šilumos srauto tankio per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, kai jie yra lauke, W/m, pagal

L.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
50 100 150
15 10 20 30
20 11 22 34
25 13 25 37
40 15 29 44
50 17 31 47
65 19 36 54
80 21 39 58
100 24 43 64
125 27 49 70
150 30 54 77
200 37 65 93
250 43 75 106
300 49 84 118
350 55 93 131
400 61 102 142
450 65 109 152
500 71 119 166
600 82 136 188
700 92 151 209
800 103 167 213
900 113 184 253
1000 124 201 275
35 54 70

M PRIEDAS

Šilumos srauto tankio per apšiltintą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, kai jie yra patalpoje ar tunelyje, W/m, pagal

M.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
50 100 150
15 8 18 28
20 9 20 32
25 10 22 35
40 12 26 41
50 13 28 44
65 15 32 50
80 16 35 54
100 18 39 60
125 21 44 66
150 24 49 73
200 29 59 88
250 34 68 100
300 39 77 112
350 44 85 124
400 48 93 135
450 52 101 145
500 57 109 156
600 67 125 176
700 74 139 199
800 84 155 220
900 93 170 241
1000 102 186 262
Išlenkti paviršiai, kurių išorinė vardinė skylė didesnė nei 1020 mm ir plokšti Paviršiaus šilumos srauto tankio normos, W/m 2
29 50 68

H PRIEDAS

Šilumos srauto tankio per apšiltintą dvivamzdžių vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, klojant nepraleidžiamuose kanaluose ir požeminėje bekanaliėje instaliacijoje, W/m, pagal

H.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Dujotiekis
serveris atgal serveris atgal serveris atgal
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
65 50 90 50 110 50
25 14 9 20 9 24 8
30 15 10 20 10 26 9
40 16 11 22 11 27 10
50 17 12 24 12 30 11
65 20 13 29 13 34 12
80 21 14 31 14 37 13
100 24 16 35 15 41 14
125 26 18 38 16 43 15
150 27 19 42 17 47 16
200 33 23 49 19 58 18
250 38 26 54 21 66 20
300 43 28 60 24 71 21
350 46 31 64 26 80 22
400 50 33 70 28 86 24
450 54 36 79 31 91 25
500 58 37 84 32 100 27
600 67 42 93 35 112 31
700 76 47 107 37 128 31
800 85 51 119 38 139 34
900 90 56 128 43 150 37
1000 100 60 140 46 163 40
1200 114 67 158 53 190 44
1400 130 70 179 58 224 48

P PRIEDAS

Šilumos srauto tankio per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, kai jie yra lauke

A.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
50 100 150
25 11 20 30
40 12 24 36
50 14 25 38
65 15 29 44
80 17 32 47
100 19 35 52
125 22 40 57
150 24 44 62
200 30 53 75
250 35 61 86
300 40 68 96
350 45 75 106
400 49 83 115
450 53 88 123
500 58 96 135
600 66 110 152
700 75 122 169
800 83 135 172
900 92 149 205
1000 101 163 223
Išlenkti paviršiai, kurių išorinė vardinė skylė didesnė nei 1020 mm ir plokšti Paviršiaus šilumos srauto tankio normos, W/m 2
28 44 57

P PRIEDAS

Šilumos srauto tankio normos per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių, kai jie yra patalpose ir tuneliuose pagal

R.1 lentelė

Sąlyginis vamzdyno skersmuo, mm Su daugiau nei 5000 darbo valandų per metus
Vidutinė metinė aušinimo skysčio temperatūra, °C
50 100 150
Linijinio šilumos srauto tankio normos, W/m
25 8 18 28
40 10 21 33
50 10 22 35
65 12 26 40
80 13 28 43
100 14 31 48
125 17 35 53
150 19 39 58
200 23 47 70
250 27 54 80
300 31 62 90
350 35 68 99
400 38 74 108
450 42 81 116
500 46 87 125
600 54 100 143
700 59 111 159
800 67 124 176
900 74 136 193
1000 82 149 210
Išlenkti paviršiai, kurių išorinė vardinė skylė didesnė nei 1020 mm ir plokšti Paviršiaus šilumos srauto tankio normos, W/m 2
23 40 54

Pastaba. Nustatant izoliuotus paviršius tunelyje (per ir pusiau kanalus), prie tankio standartų reikia pridėti koeficientą 0,85.

C PRIEDAS

Norminių ir techninių dokumentų, į kuriuos yra nuorodos, sąrašas

1. Faktinių šilumos nuostolių per šilumos izoliaciją nustatymas centralizuotuose šilumos tinkluose / Semenov V. G. - M.: Šilumos tiekimo naujienos, 2003 (Nr. 4).

2. Elektrinių ir šilumos tinklų vamzdynų ir įrenginių šilumos izoliacijos projektavimo standartai. - M.: Gosstroyizdat, 1959 m.

3. SNiP 2.04.14-88*. Šilumos izoliacijaįranga ir vamzdynai. - M.: Rusijos valstybinė vieninga įmonė „TsPP Gosstroy“, 1999 m.

4. Šilumos nuostolių šilumos tinkluose transportavimo metu skaičiavimo metodika. - M.: Firma ORGRES, 1999 m.

5. Taisyklės techninė operacijašiluminės elektrinės. - M.: Leidykla NC ENAS, 2003 m.

6. Standartinės instrukcijos dėl šilumos energijos transportavimo ir skirstymo sistemų (šilumos tinklų) techninio eksploatavimo: RD 153-34.0-20.507-98. - M.: SPO ORGRES, 1986 m.

7. Visuomeninių šildymo sistemų vandens šildymo tinklų eksploatacinių rodiklių standartinių verčių nustatymo metodika. - M.: Roskommunenergo, 2002 m.

9. GOST 26691-85. Šilumos energetika. Terminai ir apibrėžimai.

10. GOST 19431-84. Energija ir elektrifikacija. Terminai ir apibrėžimai.

11. Nuostatų, aplinkraščių, veiklos instrukcijų rengimo taisyklės, rekomendacinius dokumentus ir informaciniai laiškai elektros energetikos pramonėje: RD 153-34.0-01.103-2000. - M.: SPO ORGRES, 2000 m.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PRADINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

2.1. Pradinių duomenų apie šilumos tinklus rinkimas

2.2. Apskaitos prietaisų pradinių duomenų apdorojimas

3. NORMATINIŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

3.1. Metinių vidurkių nustatymas standartiniai nuostoliaišiluminė energija

3.2. Standartinių šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpiui nustatymas

4. TIKRŲJŲ ŠILUMINIŲ ENERGIJŲ NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

4.1. Faktinių šiluminės energijos nuostolių matavimo laikotarpiu nustatymas

4.2. Faktinių šiluminės energijos nuostolių per metus nustatymas

PROGRAMOS

A priedas. Terminai ir apibrėžimai

B priedas. Kiekių simboliai

Priedas B. Šilumos tinklų atkarpų charakteristikos

D priedas. Vidutinė mėnesio ir vidutinė metinė aplinkos ir tinklo vandens temperatūra

Priedas D. Šilumos energijos vartotojų ir apskaitos prietaisų charakteristikos

E priedas. Šilumos energijos nuostolių normos izoliuotais vandens šilumos vamzdynais, esančiais nepraeinamuose kanaluose ir bekanalio įrengimo

Priedas G. Vieno izoliuoto vandens šilumos vamzdyno šiluminės energijos nuostolių normos tiesiant virš žemės

I priedas. Šilumos srauto tankio per dvivamzdžių vandens šildymo tinklų vamzdynų izoliuotą paviršių normos, kai jie klojami nepraeinančiuose kanaluose

K priedas. Šilumos srauto tankio per izoliuotą vamzdynų paviršių normos, skirtos dvivamzdžių požeminių vandens šildymo tinklų beortakiams įrengimams

L priedas. Šilumos srauto tankio normos per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių, kai jie yra lauke

M priedas. Šilumos srauto tankio normos per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių, kai jie yra patalpoje ar tunelyje

H priedas. Šilumos srauto tankio per dvivamzdžių vandens šildymo tinklų vamzdynų izoliuotą paviršių normos, kai jie klojami ne pralaidiniuose kanaluose ir požeminėje bekanalio instaliacijoje

P priedas. Šilumos srauto tankio per izoliuotą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, kai jie yra lauke

R priedas. Šilumos srauto tankio per apšiltintą vandens šildymo tinklų vamzdynų paviršių normos, kai jie yra patalpoje arba tunelyje

C priedas. Norminių ir techninių dokumentų, į kuriuos yra nuorodos, sąrašas


SNiP 2.04.01-85*

Statybos taisyklės

Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija.

Vidaus šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos

VANDENS VAMZDŽIAI

8. Karšto vandens tiekimo tinklo apskaičiavimas

8.1. Karšto vandens tiekimo sistemų hidrauliniai skaičiavimai turėtų būti atliekami remiantis numatomu karšto vandens srautu

Atsižvelgiant į cirkuliacijos srautą, l/s, nustatytą pagal formulę

(14)

kur priimtas koeficientas: vandens šildytuvams ir pradinėms sistemų atkarpoms iki pirmojo vandens stovo pagal privalomą 5 priedėlį;

kitoms tinklo atkarpoms - lygus 0.

8.2. Sistemoje cirkuliuojančio karšto vandens debitas, l/s, turi būti nustatomas pagal formulę

(15)

kur yra cirkuliacijos netinkamo reguliavimo koeficientas;

Šilumos nuostoliai iš karšto vandens tiekimo vamzdynų, kW;

Temperatūros skirtumas sistemos tiekimo vamzdynuose nuo vandens šildytuvo iki tolimiausio vandens tiekimo taško, °C.

Reikėtų atsižvelgti į vertes ir priklausomai nuo karšto vandens tiekimo schemos:

sistemoms, kuriose nenumatyta vandens cirkuliacija per vandens stovus, vertė turėtų būti nustatoma pagal tiekimo ir skirstomuosius vamzdynus esant = 10°C ir = 1;

sistemoms, kuriose vandens cirkuliacija užtikrinama per vandens stovus su kintamu cirkuliacinių stovų varža, vertė turėtų būti nustatoma pagal tiekimo skirstomuosius vamzdynus ir vandens stovus esant = 10°C ir = 1; esant tokiai pačiai sekcijų ar stovų varžai, vertė turėtų būti nustatoma pagal vandens stovus, kai = 8,5 ° C ir = 1,3;

vandens stove arba sekciniame bloke šilumos nuostoliai turi būti nustatyti iš tiekimo vamzdynų, įskaitant žiedinį trumpiklį, imant = 8,5°C ir = 1.

8.3. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynų atkarpose turėtų būti nustatyti:

sistemoms, kuriose nereikia atsižvelgti į vamzdžių peraugimą - pagal 7.7 punktą;

sistemoms, atsižvelgiant į vamzdžių peraugimą - pagal formulę

kur i yra specifinis slėgio nuostolis, paimtas pagal rekomenduojamą 6 priedėlį;

Koeficientas, kuriame atsižvelgiama į slėgio nuostolius vietinėse varžose, kurių vertės turėtų būti paimtos:

0,2 - tiekimo ir cirkuliacijos skirstomiesiems vamzdynams;

0,5 - vamzdynams šilumos punktuose, taip pat vandens stovų vamzdynams su šildomais rankšluosčių laikikliais;

0,1 - vandens stovų vamzdynams be šildomų rankšluosčių ir cirkuliacinių stovų.

8.4. Vandens judėjimo greitis turi būti imamas pagal 7.6 punktą.

8.5. Slėgio nuostoliai tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose nuo vandens šildytuvo iki atokiausių kiekvienos sistemos atšakos vandens tiekimo ar cirkuliacijos stovų skirtingose ​​atšakose neturėtų skirtis daugiau kaip 10%.

8.6. Jeigu karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynų tinkle neįmanoma suderinti slėgių tinkamai parinkus vamzdžių skersmenis, ant sistemos cirkuliacinio vamzdyno būtina sumontuoti temperatūros reguliatorius arba diafragmas.

Diafragmos skersmuo neturėtų būti mažesnis nei 10 mm. Jei, remiantis skaičiavimais, membranų skersmuo turi būti mažesnis nei 10 mm, tada slėgiui reguliuoti leidžiama vietoj diafragmos įrengti čiaupą.

Pagal formulę rekomenduojama nustatyti valdymo diafragmų angų skersmenį

(17)

8.7. Sistemose su vienoda sekcinių mazgų arba stovų varža bendras slėgio nuostolis tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose tarp pirmojo ir paskutinio stove esant cirkuliaciniam srautui turėtų būti 1,6 karto didesnis nei slėgio nuostolis sekciniame bloke arba stove su cirkuliacijos panaikinimu. = 1,3.

Cirkuliacinių stovų vamzdynų skersmenys turėtų būti nustatomi pagal 7.6 punkto reikalavimus, su sąlyga, kad esant cirkuliaciniams srautams stovuose arba sekciniuose mazguose, nustatytuose pagal 8.2 punktą, slėgio nuostoliai tarp jų prijungimo taškų skirstomieji tiekimo ir surinkimo cirkuliaciniai vamzdynai skiriasi ne daugiau kaip 10 proc.

8.8. Karšto vandens tiekimo sistemose, prijungtose prie uždarų šilumos tinklų, slėgio nuostoliai sekciniuose vienetuose, esant apskaičiuotam cirkuliacijos srautui, turėtų būti 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf/kv.cm).

8.9. Karšto vandens tiekimo sistemose su tiesioginiu vandens paėmimu iš šilumos tinklo vamzdynų slėgio nuostoliai vamzdynų tinkle turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į slėgį grįžtamajame šilumos tinklo vamzdyne.

Slėgio nuostoliai sistemos vamzdynų cirkuliaciniame žiede esant cirkuliaciniam srautui, kaip taisyklė, neturi viršyti 0,02 MPa (0,2 kgf/kv.cm).

8.10. Dušuose, kuriuose yra daugiau nei trys dušo sienelės, skirstomasis vamzdynas, kaip taisyklė, turi būti kilpinis.

Gali būti numatytas vienpusis karšto vandens tiekimas kolektorių paskirstymui.

8.11. Zonuojant karšto vandens tiekimo sistemas, leidžiama numatyti galimybę naktį organizuoti natūralią karšto vandens cirkuliaciją viršutinėje zonoje.

Norint palaikyti pastovią temperatūrą prie vandens čiaupų gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, karštas vanduo cirkuliuoja tarp čiaupo taškų ir šilumos generatoriaus. Cirkuliacinio srauto dydis nustatomas atliekant centrinio šildymo sistemos tinklo šiluminį skaičiavimą. Priklausomai nuo cirkuliacijos srauto dydžio projektinėse atkarpose, priskiriami cirkuliacinių vamzdynų skersmenys. Centrinio šildymo sistemos šilumos nuostolių dydis nustatomas kaip šilumos nuostolių suma tinklo atkarpose pagal formulę

kur yra 1 einamojo metro vamzdyno savitieji šilumos nuostoliai.

Projektuojant centrinio šildymo sistemas su sekciniais blokais, galima daryti prielaidą, kad šilumos nuostoliai yra 1 linijinis vamzdyno metras, atsižvelgiant į vamzdyno tipą, vietą ir jo įrengimo būdą. 1 bėgančio metro vamzdžių šilumos nuostoliai pateikti 2 priede. Šilumos nuostoliai izoliuotais ketvirčio tinklo vamzdynais ties skirtingos sąlygos tarpikliai pateikti 3 priede.

Karšto vandens cirkuliacinis srautas pagal 8.2 punktą sistemoje nustatomas pagal formulę:

, l/s,

čia Q ht – šilumos nuostoliai karšto vandens tiekimo vamzdynais, kW;

t – temperatūros skirtumas sistemos tiekimo vamzdynuose nuo vandens šildytuvo iki tolimiausio vandens paskirstymo taško, С;

 – cirkuliacijos netinkamo reguliavimo koeficientas.

Q ht ir  reikšmės imamos esant tokiai pačiai sekcijų vienetų varžai

Dt = 8,5С ir b = 1,3.

Vadovaudamiesi 9.16 punkto rekomendacijomis, atliekame tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynų, įskaitant stovus, šilumos izoliaciją, išskyrus pajungimus prie prietaisų ir šildomus rankšluosčių džiovintuvus. Kaip šilumos izoliaciją naudojame „Rokwool Russia“ gaminamus liejinius mineralinės vatos cilindrus.

Šilumos nuostoliai nustatomi visiems karšto vandens tiekimo sistemos tiekimo vamzdynams. Skaičiavimas atliekamas 4 lentelės forma. Specifiniai šilumos nuostoliai imami pagal 2 ir 3 priedus.

4 lentelė. Šilumos nuostolių per tiekimo vamzdynus apskaičiavimas

Vamzdžio skersmuo, mm

Pakylų arba rankšluosčių džiovintuvų skaičius

Stovo arba vamzdyno ilgis, m

Bendras vamzdžio ilgis, m

Savitieji šilumos nuostoliai, W

Stovėjimo vamzdžių šilumos nuostoliai, W

Šilumos nuostoliai magistraliniai vamzdynai, W

Vandens stovai

Šildomi rankšluosčių laikikliai

Pagrindiniai vamzdžiai rūsyje

Iš viso vienam namui:

Iš viso už du namus:

Pagrindiniai vamzdžiai kanale

Bendri šilumos nuostoliai: Q ht = 29342 + 3248 = 32590 W = 32,59 kW

3.3. Tiekimo vamzdynų hidraulinis skaičiavimas tiekiant cirkuliaciją

Hidrauliniai tiekimo vamzdynų skaičiavimai, skirti cirkuliaciniams srautams praleisti per juos, atliekami nesant vandens įleidimo. Cirkuliacijos srauto kiekis nustatomas pagal formulę

, l/s.

Sekcijiniams vienetams su vienoda varža imame Dt = 8,5 ° C ir b = 1,3.

l/s,

l/s*.

Cirkuliacinis srautas iš vandens šildytuvo tiekiamas tiekimo vamzdynais ir vandens stovais bei išleidžiamas per cirkuliacinius stovus ir cirkuliacinius magistralinius vamzdynus į vandens šildytuvą. Kadangi stovai yra vienodi, norint kompensuoti šilumos nuostolius vamzdžiais, per kiekvieną vandens stovą turi praeiti tas pats cirkuliacinis srautas.

Mes nustatome cirkuliacijos srauto, einančio per stovą, kiekį:

, l/s,

kur n st – vandens stovų skaičius gyvenamajame name.

Tiekimo ir cirkuliacinių vamzdynų hidrauliniai skaičiavimai atliekami pagal apskaičiuotą kryptį diktuojamo taško atžvilgiu. Specifiniai slėgio nuostoliai imami pagal 1 priedą. Skaičiavimo rezultatai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. Tiekimo vamzdynų, skirtų praėjimui, hidraulinis skaičiavimas

cirkuliacijos srautas

Sklypo numeris

Vamzdžio skersmuo, mm

Cirkuliacijos srautas, l/s

Greitis, m/s

Slėgio nuostoliai, mm

Vieta įjungta

H= il(1+Kl)

∑h l = 970,14 mm =

Dėl apmokėjimo už šiluminę energiją tarpšildymo laikotarpiu
Vasarą Sankt Peterburgo gyventojų būsto kvituose Komunalinės paslaugos pasirodė eilutė „šilumos energijos nuostoliai karštame vandenyje“. Pozicijos formuluotė gali skirtis, tačiau esmė ta pati – perėjus prie sezoninių mokėjimų už šildymą, atsirado būtinybė mokėti už sunaudotą šiluminę energiją, susijusią su šilumos perdavimu per stovus ir šildomus rankšluosčių džiovintuvus. Pavyzdžiui, Sankt Peterburgo būsto komiteto laiške paaiškinama „dėl mokėjimo už šiluminę energiją karšto vandens tiekimo cirkuliacijai per šildomus rankšluosčių džiovintuvus tvarkos“. Problema ta, kad pagal galiojančius teisės aktus ir Teisinė sistema, šilumos energijos tarifai, įskaitant karšto vandens tiekimą, gali būti nustatomi tik rubliais/Gcal. Šilumos tiekimo organizacijos (SUE TEK SPb, TGK) tai daro, išrašydamos sąskaitas už šilumos energiją pagal apskaitos vienetų rodmenis Gcal nustatytais tarifais (kainomis). Už karšto vandens tiekimą gyventojai apmokestinami pagal indikacijas buto skaitikliai arba pagal vartojimo standartus kubiniai metrai, o tai lemia didelį šilumos energijos ir karšto vandens kainos skirtumą. Šis skirtumas gali siekti daugiau nei 30%.Bet kaip buvo anksčiau? Tuo laikotarpiu, kai buvo skaičiuojamas mokestis už šildymą, į mokestį už šildymą, vadinamąjį ODN, buvo atsižvelgta į papildomą šilumos energijos suvartojimą stovams ir šildomiems rankšluosčių džiovintuvams. Tačiau pagal Taisykles, patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės 2013 m. balandžio 16 d. dekretu Nr. 344, šildymo mokestis už ODN buvo panaikintas. Vadovaujantis Taisyklėmis, mokėjimo už komunalines paslaugas dydis apskaičiuojamas pagal faktines komunalinių išteklių suvartojimo apimtis pagal bendrų namo skaitiklių rodmenis. Iš to išplaukia, kad už visą šiluminę energiją reikia sumokėti pilnai. Kaip sakoma, sąskaitas reikia apmokėti. Regioninės plėtros ministerijos parengtose taisyklėse šių išlaidų apmokėjimo tvarka nenumatyta. Šiuo metu Rusijos Federacijos regioninės plėtros ministerija rengia atitinkamus pakeitimus, susijusius su nurodytu šilumos suvartojimu, įtraukdama juos į Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimus Nr. 306 ir Nr. 354. Prieš įvesdamas šiuos pakeitimus Tarifų komitetas Sankt Peterburgas rekomendavo kiekius, viršijančius šilumos energijos suvartojimą karšto vandens tiekimui, priskirti projektiniam suvartojimui 0,06 Gcal/kub. m straipsniui „šilumos energija karštam vandeniui šildyti“. (2013 m. birželio 17 d. raštas Nr. 01-14-1573/13-0-1) Taigi kvite esanti eilutė yra teisėta ir visiškai atitinka Buto kodekso 7 ir 39 str. Rusijos Federacija.
Tai skelbiama Baudžiamojo kodekso svetainėje.


SNiP 2.04.01-85*

Statybos taisyklės

Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija.

Vidaus šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos

VANDENS VAMZDŽIAI

8. Karšto vandens tiekimo tinklo apskaičiavimas

8.1. Karšto vandens tiekimo sistemų hidrauliniai skaičiavimai turėtų būti atliekami remiantis numatomu karšto vandens srautu

Atsižvelgiant į cirkuliacijos srautą, l/s, nustatytą pagal formulę

(14)

kur priimtas koeficientas: vandens šildytuvams ir pradinėms sistemų atkarpoms iki pirmojo vandens stovo pagal privalomą 5 priedėlį;

kitoms tinklo atkarpoms - lygus 0.

8.2. Sistemoje cirkuliuojančio karšto vandens debitas, l/s, turi būti nustatomas pagal formulę

(15)

kur yra cirkuliacijos netinkamo reguliavimo koeficientas;

Šilumos nuostoliai iš karšto vandens tiekimo vamzdynų, kW;

Temperatūros skirtumas sistemos tiekimo vamzdynuose nuo vandens šildytuvo iki tolimiausio vandens tiekimo taško, °C.

Reikėtų atsižvelgti į vertes ir priklausomai nuo karšto vandens tiekimo schemos:

sistemoms, kuriose nenumatyta vandens cirkuliacija per vandens stovus, vertė turėtų būti nustatoma pagal tiekimo ir skirstomuosius vamzdynus esant = 10°C ir = 1;

sistemoms, kuriose vandens cirkuliacija užtikrinama per vandens stovus su kintamu cirkuliacinių stovų varža, vertė turėtų būti nustatoma pagal tiekimo skirstomuosius vamzdynus ir vandens stovus esant = 10°C ir = 1; esant tokiai pačiai sekcijų ar stovų varžai, vertė turėtų būti nustatoma pagal vandens stovus, kai = 8,5 ° C ir = 1,3;

vandens stove arba sekciniame bloke šilumos nuostoliai turi būti nustatyti iš tiekimo vamzdynų, įskaitant žiedinį trumpiklį, imant = 8,5°C ir = 1.

8.3. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynų atkarpose turėtų būti nustatyti:

sistemoms, kuriose nereikia atsižvelgti į vamzdžių peraugimą - pagal 7.7 punktą;

sistemoms, atsižvelgiant į vamzdžių peraugimą - pagal formulę

kur i yra specifinis slėgio nuostolis, paimtas pagal rekomenduojamą 6 priedėlį;

Koeficientas, kuriame atsižvelgiama į slėgio nuostolius vietinėse varžose, kurių vertės turėtų būti paimtos:

0,2 - tiekimo ir cirkuliacijos skirstomiesiems vamzdynams;

0,5 - vamzdynams šilumos punktuose, taip pat vandens stovų vamzdynams su šildomais rankšluosčių laikikliais;

0,1 - vandens stovų vamzdynams be šildomų rankšluosčių ir cirkuliacinių stovų.

8.4. Vandens judėjimo greitis turi būti imamas pagal 7.6 punktą.

8.5. Slėgio nuostoliai tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose nuo vandens šildytuvo iki atokiausių kiekvienos sistemos atšakos vandens tiekimo ar cirkuliacijos stovų skirtingose ​​atšakose neturėtų skirtis daugiau kaip 10%.

8.6. Jeigu karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynų tinkle neįmanoma suderinti slėgių tinkamai parinkus vamzdžių skersmenis, ant sistemos cirkuliacinio vamzdyno būtina sumontuoti temperatūros reguliatorius arba diafragmas.

Diafragmos skersmuo neturėtų būti mažesnis nei 10 mm. Jei, remiantis skaičiavimais, membranų skersmuo turi būti mažesnis nei 10 mm, tada slėgiui reguliuoti leidžiama vietoj diafragmos įrengti čiaupą.

Pagal formulę rekomenduojama nustatyti valdymo diafragmų angų skersmenį

(17)

8.7. Sistemose su vienoda sekcinių mazgų arba stovų varža bendras slėgio nuostolis tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose tarp pirmojo ir paskutinio stove esant cirkuliaciniam srautui turėtų būti 1,6 karto didesnis nei slėgio nuostolis sekciniame bloke arba stove su cirkuliacijos panaikinimu. = 1,3.

Cirkuliacinių stovų vamzdynų skersmenys turėtų būti nustatomi pagal 7.6 punkto reikalavimus, su sąlyga, kad esant cirkuliaciniams srautams stovuose arba sekciniuose mazguose, nustatytuose pagal 8.2 punktą, slėgio nuostoliai tarp jų prijungimo taškų skirstomieji tiekimo ir surinkimo cirkuliaciniai vamzdynai skiriasi ne daugiau kaip 10 proc.

8.8. Karšto vandens tiekimo sistemose, prijungtose prie uždarų šilumos tinklų, slėgio nuostoliai sekciniuose vienetuose, esant apskaičiuotam cirkuliacijos srautui, turėtų būti 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf/kv.cm).

8.9. Karšto vandens tiekimo sistemose su tiesioginiu vandens paėmimu iš šilumos tinklo vamzdynų slėgio nuostoliai vamzdynų tinkle turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į slėgį grįžtamajame šilumos tinklo vamzdyne.

Slėgio nuostoliai sistemos vamzdynų cirkuliaciniame žiede esant cirkuliaciniam srautui, kaip taisyklė, neturi viršyti 0,02 MPa (0,2 kgf/kv.cm).

8.10. Dušuose, kuriuose yra daugiau nei trys dušo sienelės, skirstomasis vamzdynas, kaip taisyklė, turi būti kilpinis.

Gali būti numatytas vienpusis karšto vandens tiekimas kolektorių paskirstymui.

8.11. Zonuojant karšto vandens tiekimo sistemas, leidžiama numatyti galimybę naktį organizuoti natūralią karšto vandens cirkuliaciją viršutinėje zonoje.

Komunalinių paslaugų kvituose atsirado nauja skiltis – karšto vandens tiekimas. Tai sukėlė vartotojų painiavą, nes ne visi supranta, kas tai yra ir kodėl reikia atlikti mokėjimus šioje eilutėje. Taip pat yra butų savininkų, kurie perbraukia langelį. Tai reiškia skolų kaupimąsi, baudas, baudas ir net bylinėjimąsi. Kad nesiimtumėte kraštutinių priemonių, turite žinoti, kas yra karštas vanduo, karšto vandens šilumos energija ir kodėl už šiuos rodiklius reikia mokėti.

Kas yra karštas vanduo kvite?

Karštas vanduo - šis pavadinimas reiškia karšto vandens tiekimą. Jos paskirtis – aprūpinti butus daugiabučiuose ir kitose gyvenamosiose patalpose karštas vanduo su priimtina temperatūra, tačiau karštas vanduo tiekiamas ne pats karštas vanduo, o šiluminė energija, kuri sunaudojama pašildyti vandenį iki priimtinos temperatūros.

Ekspertai suskirsto karšto vandens tiekimo sistemas į du tipus:

  • Centrinė sistema. Čia vanduo šildomas šilumos punkte. Po to jis paskirstomas daugiabučių namų butams.
  • Autonominė sistema. Paprastai jis naudojamas privačiuose namuose. Veikimo principas toks pat kaip ir centrinėje sistemoje, tačiau čia vanduo šildomas boileryje arba boileryje ir naudojamas tik vienos konkrečios patalpos reikmėms.

Abi sistemos turi tą patį tikslą – aprūpinti namų savininkus karštu vandeniu. Daugiabučiuose dažniausiai naudojama centrinė sistema, tačiau daugelis vartotojų įsirengia boilerį tuo atveju, jei karštas vanduo būtų išjungtas, kaip jau ne kartą praktikoje atsitiko. Įrengta autonominė sistema ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centrinio vandentiekio. Už karšto vandens tiekimą moka tik tie vartotojai, kurie naudojasi centrinio šildymo sistema. Autonominės grandinės vartotojai moka už komunalinius išteklius, kurie išleidžiami aušinimo skysčiui - dujoms ar elektrai - šildyti.

Svarbu! Kitas kvito stulpelis, susijęs su karštu vandeniu, yra vieno įrenginio karštas vanduo. ODN dekodavimas- bendrieji namo poreikiai. Tai reiškia, kad KV stulpelis viename bloke yra energijos sąnaudos šildyti vandenį, naudojamą visų daugiabučio namo gyventojų bendriesiems poreikiams.

Jie apima:

  • techniniai darbai, kurie atliekami prieš šildymo sezoną;
  • po remonto atliktas šildymo sistemos slėgio bandymas;
  • remonto darbai;
  • bendro naudojimo patalpų šildymas.

Karšto vandens įstatymas

Karšto vandens tiekimo įstatymas priimtas 2013 m. Vyriausybės nutarime Nr.406 nurodyta, kad vartotojai centrinė sistemašildymo įmonės privalo mokėti pagal dviejų dalių tarifą. Tai rodo, kad tarifas buvo padalintas į du elementus:

  • šiluminė energija;
  • saltas vanduo.


Taip ant kvito atsirasdavo karštas vanduo, tai yra šiluminė energija, išleista šildymui saltas vanduo. Būsto ir komunalinių paslaugų specialistai priėjo prie išvados, kad stovai ir šildomi rankšluosčių džiovintuvai, prijungti prie karšto vandens tiekimo kontūro, sunaudoja šiluminę energiją šildymui. negyvenamoms patalpoms. Iki 2013 m. į šią energiją nebuvo atsižvelgta kvituose, o vartotojai ja naudojosi nemokamai dešimtmečius, nes už jos ribų šildymo sezonas Oro šildymas vonioje tęsėsi. Tuo remdamiesi pareigūnai tarifą padalijo į dvi dalis, o dabar už karštą vandenį piliečiai turi mokėti.

Vandens šildymo įranga

Skystį šildanti įranga yra vandens šildytuvas. Jo gedimas neturi įtakos karšto vandens tarifui, tačiau naudotojai turi sumokėti įrangos remonto išlaidas, nes vandens šildytuvai yra namų savininkų nuosavybės dalis. daugiabutis namas. Atitinkama suma bus nurodyta turto priežiūros ir remonto kvite.

Svarbu! Šį mokėjimą turėtų atidžiai apsvarstyti tų butų savininkai, kurie nenaudoja karšto vandens, nes jų būste yra a autonominė sistemašildymas. Būsto ir komunalinių paslaugų specialistai ne visada į tai atkreipia dėmesį, tiesiog paskirsto vandens šildytuvo remontui skirtą sumą visiems miestiečiams.

Dėl to šie butų savininkai turi mokėti už įrangą, kurios jie nenaudojo. Pastebėjus nekilnojamojo turto remonto ir priežiūros tarifo padidėjimą, reikia išsiaiškinti su kuo tai susiję ir susisiekti valdymo įmonė perskaičiavimui, jei mokėjimas paskaičiuotas neteisingai.

Šiluminės energijos komponentas

Kas tai yra - aušinimo skysčio komponentas? Tai yra šalto vandens šildymas. Skirtingai nuo karšto vandens, šiluminės energijos komponente nėra sumontuotas skaitiklis. Dėl šios priežasties šio rodiklio apskaičiuoti naudojant skaitiklį neįmanoma. Kaip šiuo atveju apskaičiuojama karšto vandens šiluminė energija? Apskaičiuojant mokėjimą atsižvelgiama į šiuos dalykus:

  • karšto vandens tiekimo tarifas;
  • išlaidos, išleistos sistemos priežiūrai;
  • šilumos nuostolių grandinėje kaina;
  • išlaidos, išleistos aušinimo skysčio perkėlimui.

Svarbu! Karšto vandens kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į suvartoto vandens kiekį, kuris matuojamas 1 kubiniu metru.

Mokesčio už energiją dydis dažniausiai apskaičiuojamas pagal bendro karšto vandens skaitiklio rodmenis ir energijos kiekį karštame vandenyje. Energija taip pat skaičiuojama kiekvienam butui atskirai. Tam paimami vandens suvartojimo duomenys, kurie sužinomi iš skaitiklio rodmenų ir padauginami iš specifinis suvartojimasšiluminė energija. Gauti duomenys dauginami iš tarifo. Šis skaičius yra vienas reikalingas įnašas, kuris nurodytas kvite.

Kaip savarankiškai atlikti skaičiavimus

Ne visi vartotojai pasitiki mokėjimo centru, todėl kyla klausimas, kaip pačiam apskaičiuoti karšto vandens tiekimo kainą. Gautas skaičius lyginamas su kvite nurodyta suma ir remiantis tuo daroma išvada dėl mokesčių teisingumo.

Norėdami apskaičiuoti karšto vandens tiekimo kainą, turite žinoti šilumos energijos tarifą. Kiekiui įtakos turi ir skaitiklio buvimas ar nebuvimas. Jei yra, tada rodmenys imami iš skaitiklio. Jei skaitiklio nėra, imamasi vandens šildymui naudojamos šiluminės energijos suvartojimo normos. Šį standartinį rodiklį nustato energiją taupanti organizacija.

Jei į kelių aukštų pastatas sumontuotas energijos suvartojimo skaitiklis, o korpuse yra karšto vandens skaitiklis, tada karšto vandens tiekimo suma apskaičiuojama pagal bendrus namo apskaitos duomenis ir vėliau proporcingą aušinimo skysčio paskirstymą tarp butų. Jei skaitiklio nėra, imama energijos suvartojimo norma 1 kubiniam metrui vandens ir atskirų skaitiklių rodmenys.

Skundas dėl neteisingo kvito apskaičiavimo

Jei, savarankiškai apskaičiavus įmokų už karšto vandens tiekimą sumą, nustatomas skirtumas, dėl paaiškinimo turite kreiptis į valdymo įmonę. Jei organizacijos darbuotojai atsisako duoti paaiškinimus šiuo klausimu, turi būti pateiktas raštiškas skundas. Įmonės darbuotojai neturi teisės to ignoruoti. Atsakymas turi būti gautas per 13 darbo dienų.

Svarbu! Jei atsakymo negaunama arba iš jo neaišku, kodėl susiklostė tokia situacija, pilietis turi teisę pateikti ieškinį prokuratūrai arba pareikšti ieškinį teisme. Institucija išnagrinės atvejį ir priims tinkamą objektyvų sprendimą. Taip pat galite susisiekti su valdymo įmonės veiklą kontroliuojančiomis organizacijomis. Čia bus išnagrinėtas abonento skundas ir priimtas atitinkamas sprendimas.

Vandeniui šildyti naudojama elektra nėra nemokama paslauga. Mokėjimas už jį imamas pagal Būsto kodeksą Rusijos Federacija. Kiekvienas pilietis gali savarankiškai apskaičiuoti šios įmokos sumą ir palyginti gautus duomenis su kvite nurodyta suma. Jei atsiranda netikslumų, turėtumėte susisiekti su valdymo įmone. Tokiu atveju skirtumas bus kompensuojamas, jei klaida bus atpažinta.

2.2 Šilumos nuostolių ir cirkuliacijos debitų nustatymas karšto vandens tiekimo sistemos tiekimo vamzdynuose

Karšto vandens cirkuliacijos debitas sistemoje, l/s:

,(2.14)

kur> bendri šilumos nuostoliai iš tiekimo vamzdynų Karšto vandens sistemos, kW;

Laikoma, kad temperatūros skirtumas sistemos tiekimo vamzdynuose iki tolimiausio vandens surinkimo taško yra 10;

Apyvartos netinkamo reguliavimo koeficientas, priimtas 1

Sistemai su kintamu cirkuliacinių stovų varža vertė nustatoma pagal tiekimo vamzdynus ir vandens stovus, kai = 10 ir = 1

Šilumos nuostoliai plotuose, kW, nustatomi pagal formulę

Kur: q - 1 m dujotiekio šilumos nuostoliai, W/m, paimti pagal 7 priedą

l - dujotiekio atkarpos ilgis, m, paimtas pagal brėžinį

Skaičiuojant vandens stovų sekcijų šilumos nuostolius, šildomo rankšluosčių džiovintuvo šilumos nuostoliai yra 100 W, o jo ilgis neįskaitomas į stovo ilgį. Patogumui šilumos nuostolių apskaičiavimas apibendrintas vienoje 2 lentelėje su hidraulinis skaičiavimas tinklai.

Nustatykime visos sistemos šilumos nuostolius. Patogumui daroma prielaida, kad veidrodiniame vaizde plane esantys stovai yra lygūs vienas kitam. Tada kairėje nuo įėjimo esančių stovų šilumos nuostoliai bus lygūs:

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 kW

Ir stovai, esantys dešinėje:

1,328*2+(0,509-0,144) +2,39*2+(0,244-0,155) =7,89 kW

Bendri šilumos nuostoliai vienam namui bus 23,55 kW.

Nustatykime cirkuliacijos srautą:

l/s

45 ir 44 skyriuose nustatykime skaičiuojamąjį antrąjį karšto vandens suvartojimą l/s. Tam nustatome santykį qh/qcir, 44 ir 45 skyriuose jis yra atitinkamai lygus 4,5 ir 5,5. Pagal 5 priedą koeficientas Kcir = 0 abiem atvejais, todėl preliminarus skaičiavimas yra galutinis.

Pateikta apyvartai cirkuliacinis siurblys prekės ženklas WILO Star-RS 30/7

2.3 Vandens skaitiklio pasirinkimas

acc. iš punkto a) punkto 3.4 patikriname būklę 1,36m

3. Kanalizacijos sistemos skaičiavimas ir projektavimas

Kanalizacijos sistema skirta pašalinti iš pastato sanitarinių-higieninių procedūrų, ūkinės veiklos metu susidariusius teršalus, taip pat atmosferinį ir tirpsmo vandenį. Vidinis kanalizacijos tinklas susideda iš išvadinių vamzdynų, stovų, išvadų, išmetimo dalių ir valymo įrenginių. Nutekėjimui naudojami išleidimo vamzdžiai Nuotekos iš sanitarinių įrenginių ir perkeliant juos į stovą. Išleidimo vamzdžiai sujungiami su sanitarinių įrenginių vandens sandarikliais ir klojami su nuolydžiu į stovą. Pakylos skirtos nuotekoms transportuoti į kanalizacijos išvadą. Jie surenka nuotekas iš drenažo vamzdžių ir turi būti ne mažesnio kaip skersmens didžiausias skersmuo išleidimo vamzdis arba įrenginio, prijungto prie stove, išleidimo anga.

Šiame projekte buto vidaus laidai yra pagaminti iš varpelio formos PVC vamzdžiai kurių skersmuo 50 mm, stovai, kurių skersmuo 100 mm, pagaminti iš ketaus, taip pat sujungti lizdais. Sujungimas su stovais atliekamas naudojant kryžius ir trišakius. Tinklas tikrinamas ir valomas siekiant pašalinti užsikimšimus.

3.1 Kanalizacijos sąmatų nustatymas

Bendras didžiausias projektinis vandens srautas:

Kur: - vandens suvartojimas prietaisu yra atitinkamai 0,3 l/s. iš 4 programos; - koeficientas, priklausantis nuo bendro prietaisų skaičiaus ir jų naudojimo tikimybės Рtot

, (7)

Kur: - pagal 4 priedėlį bendras suvartojamo vandens kiekis per valandą, kai suvartojamas didžiausias vandens kiekis, l, yra lygus 20

Vandens vartotojų skaičius lygus 104 * 4,2 žmonių

Santechnikos skaičius, priimtas 416 pagal užsakymą

Tada sandauga N*=416*0,019=7,9, taigi = 3,493

Gauta vertė yra mažesnė nei 8 l/s, todėl didžiausias antrasis nuotekų srautas:

Kur: - suvartojimas iš sanitarinių techninis prietaisas su didžiausiu vandens nutekėjimu, l/s, priimtu pagal 2 priedą tualetui su nuleidimo baku, lygiu 1,6

3.2 Stovėjimo vamzdžių apskaičiavimas

Vandens sąnaudos stovams K1-1, K1-2, K1-5, K1-6 bus vienodos, nes prie šių stovų prijungtas vienodas skaičius įrenginių, kurių kiekviename yra 52 įrenginiai.

Manome, kad stovo skersmuo yra 100 mm, grindų išleidimo angos skersmuo yra 100 mm, grindų išleidimo angos kampas yra 90°. Maksimalus pralaidumas 3,2 l/s. Numatomas debitas 2,95 l/s. Vadinasi, stovas veikia įprastu hidrauliniu režimu.

Vandens sąnaudos stovams K1-3, K1-4 bus vienodos, nes prie šių stovų prijungtas vienodas skaičius įrenginių, kurių kiekviename yra 104 įrenginiai.

Slėgio nuostolių neatitikimą dviem kryptimis per artimąjį ir tolimą stovą nustatome naudodami formulę:

kur ΣΔp1, ΣΔp2 yra atitinkamai slėgio nuostoliai skaičiuojant kryptis per tolimą ir artimą stovus.

5. Šilumos nuostolių karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynais skaičiavimas

Šilumos nuostoliai DQ, (W) skaičiuojamoje tiekimo vamzdyno arba stovo atkarpoje nustatomi pagal standartinius savituosius šilumos nuostolius arba apskaičiuojant pagal formulę:

čia K – izoliuoto dujotiekio šilumos perdavimo koeficientas, K=11,6 W/(m2-°C); tгср - vidutinė vandens temperatūra sistemoje, tгср,=(tн +tк)/2, °С; tн, - temperatūra šildytuvo išėjimo angoje (karšto vandens temperatūra prie įėjimo į pastatą), °C; tk – temperatūra prie tolimiausio vandens čiaupo, °C; h - šilumos izoliacijos efektyvumas (0,6); / - dujotiekio atkarpos ilgis, m; dH - išorinis dujotiekio skersmuo, m; t0 – aplinkos temperatūra, °C.

Tolimiausio vandens čiaupo tk vandens temperatūra turi būti 5 °C žemesnė nei vandens temperatūra prie įėjimo į pastatą arba prie šildytuvo išleidimo angos.

Aplinkos temperatūra t0 tiesiant vamzdynus vagose, vertikaliuose kanaluose, ryšių šachtose ir sanitarinių kabinų šachtose turėtų būti lygi 23 ° C, vonios kambariuose - 25 ° C, gyvenamųjų pastatų virtuvėse ir tualetuose, bendrabučiuose ir viešbučiuose - 21 ° C. SU .

Vonios patalpų šildymas atliekamas šildomais rankšluosčių džiovintuvais, todėl prie stovo šilumos nuostolių pridedami 100p (W) šilumos nuostoliai iš šildomų rankšluosčių džiovintuvų, kur 100 W yra vidutinis vieno šildomo rankšluosčio šilumos perdavimas. bėgis, n yra šildomų rankšluosčių laikiklių, prijungtų prie stovo, skaičius.

Nustatant cirkuliacinio vandens debitus, neatsižvelgiama į šilumos nuostolius per cirkuliacinius vamzdynus. Tačiau skaičiuojant karšto vandens tiekimo sistemas su šildomais rankšluosčių kabyklais ant cirkuliacinių stovų, prie tiekiamų šilumos vamzdžių šilumos nuostolių kiekio patartina pridėti šildomų rankšluosčių kabyklų šilumos perdavimą. Tai padidina vandens cirkuliaciją, pagerina šildomų rankšluosčių kabyklų šildymą ir vonios kambario šildymą. Skaičiavimo rezultatai įrašomi į lentelę.

(tсрг-t0), °С

Šilumos nuostoliai, W

Pastabos

q 1 m ilgio

ΔQ svetainėje

Greitkelis

ΔQ = 1622,697 W

Bendri stovų nuostoliai

ΔQ = 459,3922 W

Bendri stovo nuostoliai, įskaitant šildomus rankšluosčių džiovintuvus

ΔQ = 1622,284 W

Bendri stovų nuostoliai

ΔQ = 459,3922 W