Specifinė vandens suvartojimo norma 1 gcal. Kuro, elektros ir vandens suvartojimo šilumai gaminti šildant savivaldybių šilumos ir energetikos įmonių katilines nustatymo gairės

RF VALSTYBINIO STATYBOS IR
BŪSTO IR KOMUNALINIŲ KOMPLEKSO

Valstybinė vieninga įmonė KOMUMUALINIŲ REIKALŲ AKADEMIJA juos. K.D. PAMFILOVA

METODINĖS INSTRUKCIJOS NUSTATANT KURO, ELEKTROS IR VANDENS SĄNAUDOJIMUS
ŠILUMOS GAMYBAI ŠILUMOS KATILINĖMIS
SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS IR ELEKTROS ĮMONĖS

(4-asis leidimas)

Maskva 2002 m

Gairės turi būti vartotojų šilumos suvartojimo šildymui, karšto vandens tiekimo vandens šildymui ir vėdinimui skaičiavimo metodai; šilumos suvartojimas katilinės savo reikmėms; kuro, elektros ir vandens suvartojimas šilumai gaminti pagal šaltinius.

Rekomendacijos skirtos naudoti komunalinių paslaugų inžinieriams ir techniniams darbuotojams šiluminės energetikos įmonės atliekant skaičiavimus, siekiant nustatyti planuojamą kuro, elektros ir vandens suvartojimą gaminant šilumą bei būsto ir komunalinių paslaugų teikimą, kai nustatomas būsto ir komunalinio sektoriaus planuojamas šilumos suvartojimas.

Ši Metodinių nurodymų redakcija išleista pakeičiant „Komunalų šilumos ir elektros įmonių šildymo katilinėms kuro, elektros ir vandens suvartojimo šilumos gamybai nustatymo metodinius nurodymus“ (M., ONTI AKH, 1994).

Gaires parengė AKH energetinio efektyvumo būsto ir komunalinių paslaugų departamentas. K.D. Pamfilova.

Pastabas ir pasiūlymus dėl šių Gairių prašome siųsti šiuo adresu: 123371, Maskva, Volokolamskoje plentas, 116, AKH im. K.D. Pamfilova, Būsto ir komunalinių paslaugų energijos vartojimo efektyvumo departamentas.

1. Bendrosios nuostatos. 2

2. Suvartoto šilumos kiekio nustatymas.. 2

2.1. Šilumos kiekio šildymui nustatymas. 3

2.2. Šilumos kiekio vėdinimui nustatymas.. 13

2.3. Šilumos kiekio nustatymas vandeniui šildyti karštam vandeniui tiekti. 17

2.4. Aušinimo skysčio debitų nustatymas. 22

3. Išgaunamos šilumos kiekio nustatymas.. 24

3.1. Šilumos kiekio nustatymas katilinių savo reikmėms. 25

3.2. Šilumos tinkluose prarandamo šilumos kiekio nustatymas. 29

3.3. Skaičiavimo pavyzdžiai. 34

4. Šilumos gamybai reikalingo kuro kiekio nustatymas.. 36

5. Elektros energijos kiekio, reikalingo šilumai pagaminti, nustatymas.. 41

6. Vandens kiekio šilumai gaminti nustatymas.. 47

Programos. 52

Priedas 1. Suvartotos šilumos kiekio nustatymo lentelės.. 52

2 priedas. Išgaunamos šilumos kiekio nustatymo lentelės.. 72

Priedas 3. reikiamo kuro kiekio šilumai gaminti nustatymo lentelės.. 78

4 priedas. Šilumos gamybai reikalingo elektros energijos kiekio nustatymo lentelės.. 82

5 priedas. Vandens kiekio šilumai gaminti nustatymo lentelės.. 86

6 priedas. Kalorijų šilumos vienetų, μgcc vienetų ir sig vienetų ryšys. 88

Naudotos literatūros sąrašas... 89

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios rekomendacijos skirtos naudoti savivaldybių šilumos ir elektros įmonių darbuotojams, kai dabartinis planavimas reikalavimai kurui, elektrai ir vandeniui šilumai gaminti.

1.2. Šiomis gairėmis gali naudotis būsto įmonės ir savivaldybių organizacijos, siekdamos nustatyti šilumos poreikį šildymui, karšto vandens tiekimui ir vėdinimui gyvenamuosiuose ir visuomeniniai pastatai energijos taupymo priemonių kūrimas.

1.3. Standartinis vandens ir šilumos suvartojimas turėtų būti laikomas didžiausiu leistinu normaliomis šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų veikimo sąlygomis. Viršijus vandens ir šilumos suvartojimą, būtina nustatyti perteklinio suvartojimo priežastis ir imtis priemonių jam pašalinti didinant eksploatacijos lygį. Veikla, leidžianti sumažinti vandens ir šilumos suvartojimą žemiau standartinių verčių, tuo pačiu užtikrinant patogios sąlygos gyventojų gyvenamosios vietos priklauso energijos taupymo kategorijai.

1.4. Realizuotas šilumos kiekis turi būti apskaitomas prietaisais matavimo taške, esančiame šilumos tinklų sąsajoje. Šilumos tinklų šilumos nuostoliai priskiriami šaliai, kurios balanse jie yra šilumos tinklas. Pastatų rūsyje nutiestų šilumos vamzdžių šilumos nuostoliai turėtų būti apmokestinami vartotojams proporcingai prie šilumos vamzdžių prijungtų pastatų apkrovoms.

1.5. Prieš skaičiuojant šilumos poreikį turi būti įvertintas pirminės informacijos patikimumas: projektinės šilumos apkrovos ties centralizuotas šildymas, pastatų tūriai, centralizuotai tiekiamas karštas vanduo gyventojų skaičius, vartotojo balanse esančių šilumos tinklų vamzdynų skersmenys ir ilgiai ir kt.

1.6. Šios gairės išleistos pakeisti VĮ AKH parengtas ir paskelbtas „Kuro, elektros ir vandens suvartojimo šilumos gamybai šilumai gaminti nustatymo gaires“, parengtas ir paskelbtas. K.D. Pamfilova 1994 m

Sunaudojimo apskaičiavimas per šilumos skaitiklį

Aušinimo skysčio srautas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

G = (3,6 Q)/(4,19 (t1 - t2)), kg/val

  • Q - sistemos šiluminė galia, W
  • t1 — aušinimo skysčio temperatūra sistemos įleidimo angoje, °C
  • t2 – aušinimo skysčio temperatūra sistemos išėjimo angoje, °C
  • 3,6 – konvertavimo koeficientas iš W į J
  • 4,19 — specifinė šiluma vandens kJ/(kg K)

Šilumos skaitiklio skaičiavimas šildymo sistemai

Šildymo sistemos aušinimo skysčio srautas apskaičiuojamas pagal aukščiau pateiktą formulę, o į ją pakeičiama apskaičiuota šildymo sistemos šiluminė apkrova ir apskaičiuotos temperatūros grafikas.

Apskaičiuota šildymo sistemos šiluminė apkrova paprastai nurodoma sutartyje (Gcal/h) su šilumos tiekimo organizacija ir atitinka šildymo sistemos šiluminę galią projektinėje lauko oro temperatūroje (Kijevui -22°C) .

Apskaičiuotas temperatūros grafikas nurodytas tame pačiame susitarime su šilumos tiekimo organizacija ir atitinka aušinimo skysčio temperatūras tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose esant tokiai pačiai apskaičiuotai lauko oro temperatūrai. Dažniausiai naudojamas temperatūrų diagramos 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 ir 90-70, nors galimi ir kiti nustatymai.

Šilumos skaitiklio skaičiavimas karšto vandens tiekimo sistemai

Šildymo vandens kontūre sumontuotas uždaras vandens šildymo kontūras (per šilumokaitį) šilumos skaitiklis

t1 — imamas lygus minimali temperatūra aušinimo skystis tiekimo vamzdyne ir taip pat nurodytas šilumos tiekimo sutartyje. Paprastai tai yra 70 arba 65 °C.

t2 — aušinimo skysčio temperatūra grįžtamajame vamzdyne laikoma 30°C.

Šildomo vandens kontūre sumontuotas uždaras vandens šildymo kontūras (per šilumokaitį) šilumos skaitiklis

K — Karšto vandens tiekimo sistemos šilumos apkrova paimama iš šilumos tiekimo sutarties.

t1 – imama lygi šildomo vandens temperatūrai prie šilumokaičio išleidimo angos, paprastai 55°C.

t2 – lygi vandens temperatūrai šilumokaičio įėjimo angoje žiemos laikotarpis, paprastai reikia 5°C.

Šilumos skaitiklių skaičiavimas kelioms sistemoms

Įrengiant vieną šilumos skaitiklį keliose sistemose, srautas per jį apskaičiuojamas kiekvienai sistemai atskirai, o tada sumuojamas.

Srauto matuoklis parenkamas taip, kad būtų galima atsižvelgti ir į bendrą debitą, kai visos sistemos veikia vienu metu, ir į minimalų srautą, kai veikia viena iš sistemų.

Šilumos skaitikliai

  1. Skysčio temperatūra tam tikros dujotiekio atkarpos įleidimo ir išleidimo angoje.
  2. Skysčio, judančio per šildymo prietaisus, srautas.

Sunaudojimą galima nustatyti naudojant šilumos skaitiklius. Šilumos skaitikliai gali būti dviejų tipų:

  1. Mentelių skaitikliai. Tokie prietaisai naudojami šiluminės energijos, taip pat suvartojimo matavimui karštas vanduo. Skirtumas tarp tokių skaitiklių ir matavimo prietaisų saltas vanduo- medžiaga, iš kurios pagamintas sparnuotė. Tokiuose įrenginiuose jis atspariausias poveikiui aukšta temperatūra. Dviejų įrenginių veikimo principas yra panašus:
  • Darbinio rato sukimasis perduodamas į matavimo prietaisą;
  • Darbaratis pradeda suktis dėl darbinio skysčio judėjimo;
  • Perkėlimas atliekamas be tiesioginės sąveikos, bet naudojant nuolatinį magnetą.

Tokie įrenginiai turi paprastas dizainas, tačiau jų atsako slenkstis yra žemas. Ir jie taip pat turi patikima apsauga nuo rodmenų iškraipymo. Naudojant antimagnetinį ekraną, sparnuotė neleidžia stabdyti išorinio magnetinio lauko.

  1. Įrenginiai su skirtumų registratoriumi. Tokie skaitikliai veikia pagal Bernulio dėsnį, kuris teigia, kad skysčio ar dujų srauto greitis yra atvirkščiai proporcingas jo statiniam judėjimui. Jei slėgį fiksuoja du jutikliai, srautą galima nesunkiai nustatyti realiu laiku. Skaitiklio projektavimas apima elektroniką. Beveik visi modeliai pateikia informaciją apie darbinio skysčio srautą ir temperatūrą, taip pat nustato šilumos energijos suvartojimą. Darbą galite konfigūruoti rankiniu būdu naudodami kompiuterį. Prietaisą prie kompiuterio galite prijungti per prievadą.

Daugeliui gyventojų kyla klausimas, kaip apskaičiuoti Gcal kiekį šildymui atvira sistemašildymas, kuriame galimas karšto vandens pasirinkimas. Slėgio jutikliai montuojami ant grįžtamojo ir tiekimo vamzdžių vienu metu. Darbinio skysčio srauto skirtumas parodys kiekį šiltas vanduo, kuri buvo išleista buities reikmėms.

Šilumos apkrovos trukmės diagrama

Įkurti ekonomišką
šildymo sistemos veikimo režimas
įranga, optimaliausios parinkimas
Reikalingi aušinimo skysčio parametrai
žinoti sistemos veikimo laiką
šilumos tiekimas įvairiais režimais
per metus. Šiuo tikslu jie stato
šilumos trukmės grafikai
apkrovų (Rossandro grafikai).

Grafiko metodas
sezoninio karščio trukmė
apkrova parodyta fig. 4. Statyba
atliekami keturiuose kvadrantuose. Kairėje
grafikai nubraižyti viršutiniame kvadrante
priklausomai nuo lauko temperatūros
t H ,
šiluminė apkrova
šildymas K,
ventiliacija K B ir iš viso sezoninis
apkrovų (K
+
p in
srautas šildymo sezonas lauke
temperatūra tn,
lygi arba žemesnė šiai temperatūrai.

Apatiniame dešiniajame kvadrante
tiesi linija nubrėžta 45° kampu į
vertikalios ir horizontalios ašys,
naudojamas vertybėms nešti
svarstyklės P
apatinis kairysis kvadrantas į viršutinį
dešinysis kvadrantas. Trukmės grafikas
šiluminė apkrova 5 skirta
skirtingos lauko temperatūros t n pagal susikirtimo taškus
punktyrinės linijos, apibrėžiančios terminį
apkrova ir stovėjimo trukmė
apkrovos, lygios arba didesnės už tai.

Plotas po kreive 5
trukmės
šiluminė apkrova lygi šilumos suvartojimui
šildymui ir ventiliacijai šildymui
sezonas Q su metais.

Ryžiai. 4. Grafikas
sezoninio karščio trukmė
apkrovų

Tuo atveju, kai šildymas
arba keičiasi ventiliacijos apkrova
pagal dienos valandą arba savaitės dieną,
pavyzdžiui, kai ne darbo valandomis
perkeliamos pramonės įmonės
avariniam šildymui ar vėdinimui
dirbančios pramonės įmonės
ne visą parą, diagramoje yra trys
šilumos suvartojimo kreivės: viena (paprastai
ištisinė linija) remiantis vidurkiu
duota lauko temperatūra vartojimo
šilumos per savaitę šildymui ir
vėdinimas; du (dažniausiai taškiniai)
remiantis maksimaliu ir minimumu
šildymo ir vėdinimo apkrovos ties
ta pati lauko temperatūra t H .
Ši konstrukcija
parodyta pav. 5.

Ryžiai. 5. Integralinis grafikas
bendros teritorijos apkrovos

A- K= f(tn);
b-
šilumos trukmės diagrama
kroviniai; 1 - vidutinis valandinis per savaitę - maksimalus valandinis
bendra apkrova; 3
- minimalus valandinis

Metinis šilumos suvartojimas už
šildymą galima paskaičiuoti su mažu
klaida be tikslios apskaitos
lauko temperatūros pakartojamumas
oro šildymo sezonui, paėmimas
vidutinis šilumos suvartojimas šildymui už
sezono metu, lygus 50% šilumos suvartojimo
šildymas skaičiuojamas lauke
temperatūros t Bet .
Jei metinis
šilumos suvartojimas šildymui, tada, žinant
trukmės šildymo sezonas,
nesunku nustatyti vidutines šilumos sąnaudas.
Maksimalus srautasšiluma šildymui
galima atlikti apytikslius skaičiavimus
paimkite dvigubą vidurkį
išlaidas.

3 variantas

Mums liko paskutinis variantas, kurio metu apsvarstysime situaciją, kai name nėra šilumos skaitiklio. Skaičiavimas, kaip ir ankstesniais atvejais, bus atliekamas pagal dvi kategorijas (šilumos energijos suvartojimas bute ir ADN).

Šildymo sumą apskaičiuosime pagal formules Nr. 1 ir Nr. 2 (šilumos energijos apskaičiavimo tvarkos taisyklės, atsižvelgiant į atskirų apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal nustatytus standartus gyvenamosioms patalpoms Gcal).

Skaičiavimas 1

  • 1,3 Gcal – individualūs skaitiklio rodmenys;
  • 1400 rub. – patvirtintas tarifas.

Kaip ir antruoju variantu, mokėjimas priklausys nuo to, ar jūsų būstas yra įrengtas individualus skaitiklis už šilumą. Dabar reikia išsiaiškinti šilumos energijos kiekį, kuris buvo išleistas bendriems namo poreikiams, ir tai turi būti padaryta pagal formulę Nr.15 (paslaugų apimtis vieno kambario aptarnavimui) ir Nr.10 (suma šildymui) .

2 skaičiavimas

15 formulė: 0,025 x 150 x 70 / 7000 = 0,0375 gcal, kur:

  • Ar 0,025 Gcal yra standartinis šilumos suvartojimo 1 m2 rodiklis? gyvenamasis plotas;
  • 100 m? – bendriesiems namo poreikiams skirtų patalpų plotų suma;
  • 70 m? – bendro ploto butai;
  • 7000 m? – bendras plotas (visos gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos).
  • 0,0375 – šilumos tūris (VH);
  • 1400 rub. – patvirtintas tarifas.

Atlikę skaičiavimus išsiaiškinome, kad visas mokėjimas už šildymą bus:

  1. 1820 + 52,5 = 1872,5 rub. – su individualiu skaitikliu.
  2. 2450 + 52,5 = 2502,5 rub. – be individualaus skaitiklio.

Aukščiau pateiktuose mokėjimų už šildymą skaičiavimuose buvo naudojami duomenys apie buto, namo filmuotą medžiagą, taip pat skaitiklių rodmenys, kurie gali labai skirtis nuo jūsų turimų. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti savo reikšmes į formulę ir atlikti galutinį skaičiavimą.

Kaip apskaičiuoti sunaudotą šiluminę energiją

Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra šilumos skaitiklio, tada šiluminei energijai apskaičiuoti reikia naudoti šią formulę:

Pažiūrėkime, ką reiškia šie simboliai.

1. V nurodo sunaudotą karšto vandens kiekį, kurį galima apskaičiuoti arba kubiniai metrai, arba tonomis.

2. T1 yra karščiausio vandens temperatūros indikatorius (tradiciškai matuojamas įprastais Celsijaus laipsniais). IN tokiu atveju Pageidautina naudoti tiksliai tokią temperatūrą, kuri stebima esant tam tikram darbiniam slėgiui. Beje, indikatorius netgi turi specialus vardas yra entalpija. Bet jei trūksta reikiamo jutiklio, galite jį paimti kaip pagrindą temperatūros režimas, kuri yra labai artima šiai entalpijai. Daugeliu atvejų vidutinė temperatūra yra maždaug 60–65 laipsnių.

3. T2 aukščiau pateiktoje formulėje taip pat reiškia temperatūrą, bet šalto vandens. Dėl to, kad prasiskverbti į greitkelį su saltas vanduo- reikalas yra gana sudėtingas, kaip ši vertė gali skirtis; klimato sąlygos gatvėje. Taigi žiemą, įsibėgėjus šildymo sezonui, šis skaičius yra 5 laipsniai, o in vasaros laikas, išjungus šildymą, 15 laipsnių.

4. Kalbant apie 1000, tai yra standartinis koeficientas, naudojamas formulėje, norint gauti rezultatą gigakalorijomis. Jis bus tikslesnis nei naudojant kalorijas.

5. Galiausiai Q yra bendras šiluminės energijos kiekis.

Kaip matote, čia nėra nieko sudėtingo, todėl judame toliau. Jei šildymo kontūras yra uždaro tipo (ir tai yra patogiau eksploataciniu požiūriu), tada skaičiavimai turi būti atliekami šiek tiek kitaip. Formulė naudoti pastatui su uždaru šildymo sistema, turėtų atrodyti taip:

Dabar, atitinkamai, prie dekodavimo.

1. V1 rodo darbinio skysčio srautą tiekimo vamzdyne (paprastai ne tik vanduo, bet ir garai gali veikti kaip šiluminės energijos šaltinis).

2. V2 – darbinio skysčio srautas grįžtamajame vamzdyne.

3. T – šalto skysčio temperatūros indikatorius.

4. T1 – vandens temperatūra tiekimo vamzdyne.

5. T2 – temperatūros indikatorius, kuris stebimas išėjimo angoje.

6. Ir galiausiai Q yra toks pat šiluminės energijos kiekis.

Taip pat verta paminėti, kad Gcal apskaičiavimas šildymui šiuo atveju priklauso nuo kelių žymėjimų:

  • šiluminė energija, kuri pateko į sistemą (matuojama kalorijomis);
  • temperatūros indikatorius, kai darbinis skystis pašalinamas per grįžtamąjį vamzdyną.

1 SĄLYGA

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑÑого аппаÑаÑа ÑазÑабоÑана в пÑедположении, ÑÑо аппаÑÐ°Ñ ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð² ÑÑаÑионаÑном Ñежиме. ЭÑо пÑедположение ÑкÑпеÑименÑалÑно подÑвеÑждено. Ðоказано, ÑÑо изменение напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоков в ÑевеÑÑивнÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑии и иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑваÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное влиÑние на ÑемпеÑаÑÑÑнÑй Ñежим.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа паÑовÑÑ Ð¸ водогÑейнÑÑ ÐºÐ¾Ñлов ÑазбиÑа на оÑделÑнÑе ÑаÑÑи, помеÑеннÑе в ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие главÑ.
â

ÐеÑодики ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов , ÑазÑабоÑаннÑе Ð. Ð. Ðлин-ковÑм, Ð. Ð. ТайÑем и дÑÑгими, вÑледÑÑвие Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑили болÑÑое ÑаÑпÑоÑÑÑанение.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑемÑ.
â

ÐеÑодика ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов пÑиведена в Ñазд.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа инжекÑоÑа оÑвеÑена в лиÑеÑаÑÑÑе, а поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑимÑÑ Ð¿Ñиведением оконÑаÑелÑнÑÑ ÑаÑÑеÑнÑÑ ÑоÑмÑл (бÑквеннÑе обознаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñм. на Ñиг.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑеÑа аналогиÑна пÑивеенной Ðв 11.1 ол ÑкÑÑ ROOM о ÑолÑко ÑеÑез ÑÑенки мÑÑелÑ.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑеплообменнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов ÑÑваиваеÑÑÑ Ð»ÑÑÑе вÑего пÑи ÑаÑÑмоÑÑении ÑаÑÑнÑÑ ÑиÑловÑÑ Ð¿ÑимеÑов.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа вÑаÑаÑÑегоÑÑ Ð°Ð´ÑоÑбеÑа в ÑÑом ÑлÑÑае ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑим опеÑаÑиÑм.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа многоÑÑÑбнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½ÑÑ Ð¿Ñокладок , как каналÑнÑÑ, Ñак и беÑканалÑнÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑно Ñложнее, Ñак как ÑепловÑе поÑеÑи вÑÐµÑ ÑÑдом ÑложеннÑÑ ÑÑÑб взаимно ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñобой.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа иÑпаÑиÑелей ÑазлиÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий оÑвеÑен а во вÑоÑом Ñазделе гл.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑекÑионнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³ÑеваÑелей мазÑÑа в Ñелом ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ Ð¼ÐµÑодикой ÑаÑÑеÑа гладкоÑÑÑбнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов Ñипа ÐÐ, но еÑÑÑ ÑÑд оÑлиÑий.
â

Kiti šilumos kiekio apskaičiavimo metodai

Šildymo apskaičiavimo formulė šiuo atveju gali šiek tiek skirtis nuo aukščiau pateiktos ir turi dvi parinktis:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.

Visos kintamųjų reikšmės šiose formulėse yra tokios pačios kaip ir anksčiau.

Remdamiesi tuo, galime drąsiai teigti, kad šildymo kilovatus galite apskaičiuoti patys mūsų pačių. Tačiau nepamirškite pasikonsultuoti su specialiomis organizacijomis, atsakingomis už šilumos tiekimą namams, nes jų principai ir skaičiavimo sistema gali būti visiškai kitokie ir susideda iš visiškai skirtingų priemonių.

Nusprendę privačiame name statyti vadinamąją „šiltų grindų“ sistemą, turite būti pasiruošę, kad šilumos kiekio apskaičiavimo procedūra bus daug sudėtingesnė, nes tokiu atveju reikia imtis atsižvelgti ne tik į šildymo kontūro ypatybes, bet ir numatyti elektros tinklo, iš kurio ir grindys bus šildomos, parametrus. Tuo pačiu metu už tokių kontrolę atsakingos organizacijos montavimo darbai, bus visiškai kitoks.

Daugelis savininkų dažnai susiduria su problema, kaip reikiamą kilokalorijų kiekį konvertuoti į kilovatus, nes tarptautinėje sistemoje naudojami matavimo vienetai, vadinami "C", naudojant daugybę pagalbinių priemonių. Čia reikia atsiminti, kad koeficientas, paverčiantis kilokalorijas į kilovatus, bus 850, tai yra daugiau paprasta kalba, 1 kW yra 850 kcal. Ši skaičiavimo procedūra yra daug paprastesnė, nes apskaičiuoti reikiamą gigakalorijų kiekį nėra sunku - priešdėlis „giga“ reiškia „milijonas“, todėl 1 gigakalorija yra 1 milijonas kalorijų.

Norint išvengti klaidų skaičiavimuose, svarbu atsiminti, kad absoliučiai visi šiuolaikiniai šilumos skaitikliai turi tam tikrų klaidų, bet dažnai neviršija priimtinų ribų. Tokią klaidą taip pat galima apskaičiuoti savarankiškai, naudojant šią formulę: R = (V1 - V2) / (V1+V2) * 100, kur R yra bendro namo šildymo skaitiklio paklaida.

V1 ir V2 yra jau minėti vandens srauto parametrai sistemoje, o 100 yra koeficientas, atsakingas už gautos vertės konvertavimą į procentą. Pagal eksploatacinius standartus didžiausia leistina paklaida gali būti 2%, tačiau paprastai šis skaičius šiuolaikiniuose prietaisuose neviršija 1%.

Šilumos skaitiklio skaičiavimas

Šilumos skaitiklio skaičiavimas apima standartinio srauto skaitiklio dydžio pasirinkimą. Daugelis žmonių klaidingai mano, kad srauto matuoklio skersmuo turi atitikti vamzdžio, ant kurio jis sumontuotas, skersmenį.

Šilumos skaitiklio srauto matuoklio skersmuo turi būti parinktas pagal jo srauto charakteristikas.

  • Qmin – minimalus debitas, m³/h
  • Qt – pereinamasis srautas, m³/val
  • Qn – vardinis debitas, m³/h
  • Qmax – didžiausias leistinas debitas, m³/h

0 – Qmin – klaida nestandartizuota – leidžiamas ilgalaikis veikimas.

Qmin - Qt - paklaida ne didesnė kaip 5% - leidžiamas ilgalaikis veikimas.

Qt – Qn (Qmin – Qn antros klasės debitmačiams, kuriems Qt reikšmė nenurodyta) – paklaida ne didesnė kaip 3 % – leidžiamas ilgalaikis veikimas.

Qn - Qmax - paklaida ne daugiau 3% - dirbti leidžiama ne ilgiau kaip 1 valandą per dieną.

Šilumos skaitikliams debito matuoklius rekomenduojama parinkti taip, kad skaičiuojamas debitas patektų į intervalą nuo Qt iki Qn, o antros klasės srauto matuokliams, kuriems Qt reikšmė nenurodyta, srauto diapazone nuo Qmin iki Qn.

Tokiu atveju reikėtų atsižvelgti į galimybę sumažinti aušinimo skysčio srautą per šilumos skaitiklį, susijusį su valdymo vožtuvų veikimu, ir galimybę padidinti srautą per šilumos skaitiklį, susijusį su temperatūros nestabilumu ir hidraulinis režimasšilumos tinklas. Reguliavimo dokumentaiŠilumos skaitiklį rekomenduojama pasirinkti su artimiausiu didžioji pusė vardinio srauto Qn vertė iki apskaičiuoto aušinimo skysčio srauto greičio. Toks požiūris renkantis šilumos skaitiklį praktiškai pašalina galimybę padidinti aušinimo skysčio srautą virš apskaičiuotos vertės, o tai gana dažnai tenka daryti realiomis šilumos tiekimo sąlygomis.

Sutiko

Federalinė energetika

Komisija Rusijos Federacija

Valstybės departamentas

energetinė priežiūra,

licencijavimas

ir energijos vartojimo efektyvumą

Rusijos energetikos ministerija

METODIKA

KURO, ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIO NUSTATYMAS

IR VANDUO ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBA IR PERDAVIMAS

IR ŠILDYMO SRAUTAS KOMISIALOS ŠILUMOS SISTEMOSE

Sukurta uždaryti akcinė bendrovė„Roskommunenergo“ (Khizh E.B., Skolnik G.M., Bytensky O.M., Tolmasov A.S.), dalyvaujant Rusijos asociacijai „Komunalinė energija“ ir Akademijai Komunalinės paslaugos juos. K.D. Pamfilova.

Suderinta su Rusijos Federacijos Federalinės energetikos komisijos (04/22/03, N ЕЯ-1357/2), Rusijos energetikos ministerijos Valstybinės energetikos priežiūros, licencijavimo ir energijos vartojimo efektyvumo departamentu (04/10/03, N 32-10-11/540).

Patvirtinta Rusijos valstybinio statybos komiteto Mokslo ir technikos tarybos skyriaus „Komunalinė energetika“ (2003 m. gegužės 29 d. protokolas N 01-ns-14/1).

2003 m. rugpjūčio 12 d. patvirtino Rusijos valstybinio statybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

„kuro poreikio nustatymas, elektros energija ir vanduo gaminant ir perduodant šiluminę energiją ir aušinimo skysčius komunalinėse šilumos tiekimo sistemose“ skirtas naudoti būsto ir komunalinių paslaugų komplekso, būsto ir komunalinio ūkio šilumos tiekimo organizacijoms prognozuojant ir planuojant kuro, elektros energijos ir vandens poreikį. paslaugų valdymo organai.

Metodika taip pat naudojama pagrįsti šilumos tiekimo organizacijų poreikį finansines priemones svarstant tarifus (kainas) už šiluminė energija, jo perdavimo ir paskirstymo.

Metodikos naudojimas leidžia įvertinti techninį ir ekonominį efektyvumą planuojant energijos taupymo priemones bei diegiant energiją taupančius technologinius procesus ir įrangą.

Ši metodika naudojama vietoj:

Kuro, elektros ir vandens suvartojimo šilumai gaminti šilumai gaminti savivaldybių šilumos ir elektros įmonių šildymo katilinėse nustatymo metodikos, patvirtintos Rusijos Federacijos komunalinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotojo 1994 m. vasario 22 d.;

RSFSR Būsto ir komunalinių paslaugų ministerijos sistemos katilinių katilų ir krosnių kuro suvartojimo šilumos energijai tiekti normavimo instrukcijos, patvirtintos RSFSR Būsto ir komunalinių paslaugų ministerijos birželio 27 d. 1984 m.

Rengiant metodiką buvo atsižvelgta į AB Būsto ir komunalinių paslaugų ekonomikos instituto, Valstybinės įmonės „SantekhNIIproekt“, asociacijos „Mosoblteploenergo“, Maskvos energetikos instituto tyrimų ir plėtros bendrovės „Intekhenergo M“, gamybos ir technikos įmonės „Orgkommunenergo-M“ pasiūlymus, buvo panaudota nemažai komunalinių šilumos ir elektrinių įmonių (Vologda, Stavropolis, Taganrogas, Rostovo sritis ir kt.).

RSFSR BŪSTO IR KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MINISTERIJA

„Dėl kuro, elektros ir vandens sąnaudų šilumai gaminti, šildant savivaldybių šilumos ir energetikos įmonių katilines, nustatymo metodinių nurodymų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.


Aš užsisakau:

1. Patvirtinti ir nuo 1987 m. spalio 1 d. įsigalioti „Kuro, elektros ir vandens sąnaudų šilumos gamybai, šildant savivaldybių šilumos ir energetikos įmonių katilines, nustatymo metodinius nurodymus“ *, parengtus Komunalinio ūkio akademijos vard. K.D. Pamfilovas ir Orgkommunenergo.

________________

2. Komunalinių paslaugų akademija, pavadinta K. D. Pamfilovo (draugo Škirjatovo) vardu, 1987 m. trečiąjį ketvirtį išleidžia „Metodinius nurodymus ...“ 1000 egzempliorių tiražu ir išplatina juos pagal „Roskommunenergo“ užsakymą.

3. ASSR būsto ir komunalinių paslaugų ministerijos, regioninių (regioninių) vykdomųjų komitetų būsto ir komunalinių paslaugų skyriai, ASSR Ministrų Tarybų sektorių energetikos valdymo skyriai, regioniniai (regioniniai) vykdomieji komitetai užtikrinti „Metodinių nurodymų...“ įvedimą.

4. Komunalinių paslaugų akademija, pavadinta K. D. Pamfilovo (draugas Škiryatovas) ir Orgkommunenergo (draugas Charinas), apibendrinti 1987–1988 m. „Metodinių nurodymų...“ patirtį ir pranešti apie rezultatus „Roskommunenergo“ ir Techninis valdymas 1988 metų ketvirtąjį ketvirtį.

5. Ministerijos 1978-09-04 įsakymu N 417 patvirtinti „Kuro, elektros ir vandens sąnaudų šilumai gaminti šilumai gaminti savivaldybių šilumos ir energetikos įmonių katilinėse nustatymo metodikos nurodymai“ laikytini negaliojančiais nuo 1987 m. spalio 1 d.

6. Šio įsakymo vykdymo kontrolę patikėti Roskommunenergo (draugui Ivanovui).

viceministras
A.P.Ivanovas



Elektroninio dokumento tekstas
parengė Kodeks JSC ir patikrino, ar:
naujienlaiškis