Berechnung des Wärmeverlusts für ein Warmwasserversorgungssystem. Methodik zur Bestimmung tatsächlicher Wärmeenergieverluste durch Wärmedämmung von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen von Zentralheizungssystemen

Die Differenz der Druckverluste in zwei Richtungen durch die nahen und fernen Steigleitungen ermitteln wir nach folgender Formel:

wobei ΣΔp1, ΣΔp2 jeweils Druckverluste bei der Berechnung der Richtungen durch die fernen und nahen Steigleitungen sind.

5. Berechnung der Wärmeverluste durch Rohrleitungen des Warmwasserversorgungssystems

Die Wärmeverluste DQ (W) im berechneten Abschnitt der Versorgungsleitung oder Steigleitung werden durch standardmäßige spezifische Wärmeverluste oder durch Berechnung nach der Formel bestimmt:

wobei K der Wärmeübertragungskoeffizient der isolierten Rohrleitung ist, K=11,6 W/(m2-°C); tгср – durchschnittliche Wassertemperatur im System, tгср,=(tн +tк)/2, °С; tн, - Temperatur am Ausgang des Heizgeräts (Temperatur heißes Wasser am Gebäudeeingang), °C; tk ist die Temperatur am entferntesten Wasserhahn, °C; H- Thermischen Wirkungsgrad Isolierung (0,6); / - Länge des Rohrleitungsabschnitts, m; dH- Außendurchmesser Pipeline, m; t0 - Temperatur Umfeld, °C.

Die Wassertemperatur am entferntesten Wasserhahn tk sollte 5 °C niedriger sein als die Wassertemperatur am Eingang des Gebäudes oder am Ausgang des Heizgeräts.

Die Umgebungstemperatur t0 beim Verlegen von Rohrleitungen in Furchen, vertikalen Kanälen, Kommunikationsschächten und Sanitärkabinenschächten sollte 23 °C betragen, in Badezimmern - 25 °C, in Küchen und Toilettenräumen von Wohngebäuden, Wohnheimen und Hotels - 21 °C MIT .

Die Beheizung der Badezimmer erfolgt über beheizte Handtuchhalter, daher kommt zum Wärmeverlust der Steigleitung der Wärmeverlust von beheizten Handtuchhaltern in Höhe von 100 p (W) hinzu, wobei 100 W die durchschnittliche Wärmeübertragung eines beheizten Handtuchs ist Schiene, n ist die Anzahl der beheizten Handtuchhalter, die mit der Steigleitung verbunden sind.

Bei der Ermittlung der Ziwerden Wärmeverluste durch Zirkulationsleitungen nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung von Warmwasserversorgungssystemen mit beheizten Handtuchhaltern an Zirkulationssteigleitungen empfiehlt es sich jedoch, die Wärmeübertragung der beheizten Handtuchhalter zum Wärmeverlust der Versorgungswärmerohre zu addieren. Dies erhöht den Wasserzirkulationsfluss, verbessert die Erwärmung von beheizten Handtuchhaltern und die Erwärmung von Badezimmern. Die Berechnungsergebnisse werden in die Tabelle eingetragen.

(tсрг-t0), °С

Wärmeverlust, W

Anmerkungen

q bei einer Länge von 1 m

ΔQ auf der Website

Autobahn

ΔQ=1622,697W

Gesamte Steigleitungsverluste

ΔQ=459,3922 W

Gesamte Steigleitungsverluste, einschließlich beheizter Handtuchhalter

ΔQ=1622,284 W

Gesamte Steigleitungsverluste

ΔQ=459,3922 W


SNiP 2.04.01-85*

Bauvorschriften und Regeln

Interne Wasserversorgung und Gebäudeentwässerung.

Interne Kalt- und Warmwasserversorgungssysteme

WASSERROHRE

8. Berechnung des Warmwasserversorgungsnetzes

8.1. Hydraulische Berechnungen von Warmwasserversorgungssystemen sollten auf der Grundlage des geschätzten Warmwasserdurchflusses erfolgen

Unter Berücksichtigung des durch die Formel ermittelten Zirkulationsdurchflusses l/s

(14)

Wo wird der Koeffizient akzeptiert: für Warmwasserbereiter und die ersten Abschnitte der Systeme bis zum ersten Wassersteigrohr gemäß der obligatorischen Anlage 5;

für andere Abschnitte des Netzwerks - gleich 0.

8.2. Die zirkulierende Durchflussmenge des Warmwassers im System, l/s, sollte durch die Formel bestimmt werden

(15)

wo ist der Zirkulationsfehlregulierungskoeffizient;

Wärmeverlust aus Warmwasserversorgungsleitungen, kW;

Temperaturunterschied in den Versorgungsleitungen des Systems vom Warmwasserbereiter bis zum am weitesten entfernten Wasserversorgungspunkt, °C.

Werte und je nach Warmwasserversorgungsschema sind zu beachten:

Bei Systemen, die keine Wasserzirkulation durch Wassersteigleitungen vorsehen, sollte der Wert anhand der Versorgungs- und Verteilungsleitungen bei = 10 °C und = 1 ermittelt werden;

Bei Systemen, in denen die Wasserzirkulation über Wassersteigleitungen mit variablem Widerstand der Zirkulationssteigleitungen erfolgt, sollte der Wert anhand der Versorgungsverteilungsleitungen und Wassersteigleitungen bei = 10 °C und = 1 ermittelt werden; Bei gleichem Widerstand von Gliederungseinheiten oder Steigleitungen sollte der Wert von Wassersteigleitungen bei = 8,5 °C und = 1,3 bestimmt werden;

Bei einer Wassersteigleitung oder einer Sektionseinheit sollte der Wärmeverlust aus den Versorgungsleitungen, einschließlich der Ringbrücke, ermittelt werden, wobei = 8,5 °C und = 1 angenommen werden.

8.3. Druckverluste in Rohrleitungsabschnitten von Warmwasserversorgungssystemen sollten ermittelt werden:

für Systeme, bei denen das Überwachsen von Rohren nicht berücksichtigt werden muss – gemäß Abschnitt 7.7;

für Systeme unter Berücksichtigung von Rohrüberwucherungen - gemäß der Formel

wo ich konkret bin Kopfverlust gemäß dem empfohlenen Anhang 6 eingenommen;

Ein Koeffizient, der Druckverluste bei lokalen Widerständen berücksichtigt, dessen Werte angenommen werden sollten:

0,2 - für Versorgungs- und Zirkulationsverteilungsleitungen;

0,5 - für Rohrleitungen innerhalb von Heizpunkten sowie für Rohrleitungen von Wassersteigleitungen mit beheizten Handtuchhaltern;

0,1 - für Rohrleitungen von Wassersteigleitungen ohne beheizte Handtuchhalter und Zirkulationssteigleitungen.

8.4. Die Geschwindigkeit der Wasserbewegung sollte gemäß Abschnitt 7.6 gemessen werden.

8.5. Der Druckverlust in den Versorgungs- und Zirkulationsleitungen vom Warmwasserbereiter bis zu den am weitesten entfernten Wasserentnahme- oder Zirkulationssteigleitungen jedes Zweigs des Systems sollte sich zwischen den verschiedenen Zweigen nicht um mehr als 10 % unterscheiden.

8.6. Wenn es nicht möglich ist, die Drücke im Rohrleitungsnetz von Warmwasserversorgungssystemen durch entsprechende Auswahl der Rohrdurchmesser zu koordinieren, ist es erforderlich, Temperaturregler oder Membranen an der Zirkulationsleitung des Systems zu installieren.

Der Membrandurchmesser sollte nicht kleiner als 10 mm sein. Wenn rechnerisch der Durchmesser der Membranen weniger als 10 mm betragen muss, ist es zulässig, anstelle der Membran Hähne zur Druckregulierung einzubauen.

Es wird empfohlen, den Durchmesser der Löcher der Steuermembranen anhand der Formel zu ermitteln

(17)

8.7. In Systemen mit dem gleichen Widerstand von Teileinheiten oder Steigleitungen sollte der Gesamtdruckverlust entlang der Versorgungs- und Zirkulationsleitungen zwischen der ersten und letzten Steigleitung bei Zirkulationsdurchflussraten 1,6-mal höher sein als der Druckverlust in der Teileinheit oder Steigleitung mit Zirkulationsderegulierung = 1,3.

Die Durchmesser der Rohrleitungen der Zirkulationssteigleitungen sollten gemäß den Anforderungen von Abschnitt 7.6 bestimmt werden, vorausgesetzt, dass bei Zirkulationsdurchflussraten in den gemäß Abschnitt 8.2 bestimmten Steigleitungen oder Teileinheiten die Druckverluste zwischen den Punkten ihrer Verbindung zu die Verteilungs-, Versorgungs- und Sammelzirkulationsleitungen unterscheiden sich nicht um mehr als 10 %.

8.8. In Warmwasserversorgungssystemen, die an geschlossene Heizungsnetze angeschlossen sind, sollte der Druckverlust in Teileinheiten bei der berechneten Zirkulationsdurchflussrate mit 0,03–0,06 MPa (0,3–0,6 kgf/cm²) angenommen werden.

8.9. Bei Warmwasserversorgungssystemen mit direkter Wasserentnahme aus den Rohrleitungen des Wärmenetzes sollte der Druckverlust im Rohrleitungsnetz unter Berücksichtigung des Drucks in der Rücklaufleitung des Wärmenetzes ermittelt werden.

Der Druckverlust im Zirkulationsring der Systemrohrleitungen bei Zirkulationsströmung sollte in der Regel 0,02 MPa (0,2 kgf/cm²) nicht überschreiten.

8.10. Bei Duschen mit mehr als drei Duschwänden sollte die Verteilerleitung grundsätzlich in einer Schleife verlegt werden.

Für die Verteilerverteilung kann eine Einwegversorgung mit Warmwasser vorgesehen werden.

8.11. Bei der Zonierung von Warmwasserversorgungssystemen darf die Möglichkeit vorgesehen werden, nachts eine natürliche Warmwasserzirkulation in der oberen Zone zu organisieren.

Um an den Wasserzapfstellen in Wohn- und öffentlichen Gebäuden eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten, wird Warmwasser zwischen den Zapfstellen und dem Wärmeerzeuger zirkuliert. Die Menge des Zirkulationsvolumenstroms wird bei der thermischen Berechnung des Zentralheizungsnetzes ermittelt. Abhängig von der Größe der Zirkulationsströmung in den berechneten Abschnitten werden Durchmesser zugewiesen Zirkulationsleitungen. Der Wärmeverlust der Zentralheizungsanlage wird als Summe der Wärmeverluste in den Netzabschnitten nach der Formel ermittelt

Wo ist der spezifische Wärmeverlust von 1 laufenden Meter Rohrleitung?

Bei der Planung von Zentralheizungsanlagen mit Teilanlagen kann je nach Leitungstyp, Standort und Installationsart von einem Wärmeverlust von 1 Laufmeter Rohrleitung ausgegangen werden. Der Wärmeverlust von 1 laufenden Meter Rohr ist in Anlage 2 angegeben. Wärmeverlust durch isolierte Rohrleitungen eines vierteljährlichen Netzwerks bei unterschiedliche Bedingungen Dichtungen finden Sie im Anhang 3.

Der zirkulierende Warmwasserstrom im System wird gemäß Abschnitt 8.2 durch die Formel bestimmt:

, l/s,

wo Q ht – Wärmeverlust durch Warmwasserversorgungsleitungen, kW;

t – Temperaturunterschied in den Versorgungsleitungen des Systems vom Warmwasserbereiter bis zum am weitesten entfernten Wasserverteilungspunkt, С;

 – Zirkulationsfehlregulierungskoeffizient.

Die Werte von Q ht und  werden bei gleichem Widerstand der Teileinheiten gemessen

Dt = 8,5С und b = 1,3.

Gemäß den Empfehlungen in Abschnitt 9.16 sorgen wir für eine Wärmedämmung von Versorgungs- und Zirkulationsleitungen, einschließlich Steigleitungen, mit Ausnahme von Anschlüssen an Geräte und beheizte Handtuchhalter. Als Wärmedämmung verwenden wir geformte Mineralwollzylinder der Firma Rokwool Russia.

Für alle Versorgungsleitungen des Warmwasserversorgungssystems werden Wärmeverluste ermittelt. Die Berechnung erfolgt in Form von Tabelle 4. Spezifische Wärmeverluste werden gemäß den Anlagen 2 und 3 ermittelt.

Tabelle 4. Berechnung des Wärmeverlusts durch Versorgungsleitungen

Rohrdurchmesser, mm

Anzahl der Tragegurte oder Handtuchtrockner

Steigrohr- oder Rohrleitungslänge, m

Gesamtrohrlänge, m

Spezifischer Wärmeverlust, W

Wärmeverlust der Steigleitungen, W

Hitzeverlust Hauptleitungen, W

Wassersteigleitungen

Beheizte Handtuchhalter

Hauptleitungen im Keller

Gesamtsumme für ein Haus:

Gesamtsumme für zwei Häuser:

Hauptrohre im Kanal

Gesamtwärmeverlust: Q ht = 29342 + 3248 = 32590 W = 32,59 kW

3.3. Hydraulische Berechnung von Versorgungsleitungen bei Versorgungszirkulationsberechnungen

Hydraulische Berechnungen von Versorgungsleitungen zur Durchleitung von Zirkulationsströmen werden bei fehlender Wasseraufnahme durchgeführt. Die Menge des Zirkulationsstroms wird durch die Formel bestimmt

, l/s.

Für Teilgeräte mit gleichem Widerstand nehmen wir Dt = 8,5°C und b = 1,3.

l/s,

l/s*.

Der Zirkulationsstrom vom Warmwasserbereiter wird über Versorgungsleitungen und Wassersteigleitungen zugeführt und über Zirkulationssteigleitungen und Zirkulationshauptleitungen zum Warmwasserbereiter abgeleitet. Da die Steigleitungen gleich sind, muss der gleiche Zirkulationsstrom durch jede Wassersteigleitung fließen, um den Wärmeverlust durch die Rohre auszugleichen.

Wir bestimmen die Menge des Zirkulationsstroms, der durch das Steigrohr fließt:

, l/s,

wobei n st die Anzahl der Wassersteigleitungen in einem Wohngebäude ist.

Hydraulische Berechnungen von Versorgungs- und Zirkulationsleitungen werden in der berechneten Richtung relativ zum Vorgabepunkt durchgeführt. Spezifische Druckverluste werden gemäß Anlage 1 ermittelt. Die Berechnungsergebnisse sind in Tabelle 5 aufgeführt.

Tabelle 5. Hydraulische Berechnung von Versorgungsleitungen für den Durchgang

Zirkulationsströmung

Grundstücksnummer

Rohrdurchmesser, mm

Zirkulationsdurchfluss, l/s

Geschwindigkeit, m/s

Druckverlust, mm

Standort auf

H= il(1+K·l)

∑h l = 970,14 mm =

Bei Bezahlung der Wärmeenergie während der Zwischenheizperiode
Im Sommer in den Einnahmen der Einwohner von St. Petersburg für die Unterbringung Versorgungsunternehmen Es erschien die Zeile „Wärmeenergieverlust in Warmwasser“. Der Wortlaut der Position mag unterschiedlich sein, aber das Wesentliche ist dasselbe: Mit der Umstellung auf saisonale Heizkosten wurde es notwendig, den Verbrauch von Wärmeenergie zu bezahlen, der mit der Wärmeübertragung durch Steigleitungen und beheizte Handtuchhalter verbunden ist. In einem Brief des Wohnungsbauausschusses von St. Petersburg wird beispielsweise „über das Verfahren zur Bezahlung der Wärmeenergie für die Zirkulation der Warmwasserversorgung durch beheizte Handtuchhalter“ erläutert. Das Problem besteht darin, dass gemäß den bestehenden Rechtsvorschriften und Regulierungsrahmen Tarife für Wärmeenergie, auch für den Warmwasserbedarf, kann nur in Rubel/Gcal eingestellt werden. Genau das tun Wärmeversorgungsorganisationen (SUE „TEK SPb“, TGK), indem sie Rechnungen für Wärmeenergie entsprechend den Messwerten der Messgeräte in Gcal zu festgelegten Tarifen (Preisen) ausstellen. Die Kosten für die Warmwasserbereitung werden den Bewohnern auf der Grundlage der Angaben in Rechnung gestellt Wohnungszähler oder nach Verbrauchsstandards in Kubikmeter, was zu einem erheblichen Unterschied zwischen den Kosten für Wärmeenergie und den Kosten für Warmwasser führt. Dieser Unterschied kann mehr als 30 % betragen. Aber wie war es vorher? Im Zeitraum der Heizkostenberechnung wurde der Mehrverbrauch an Wärmeenergie für Steigleitungen und beheizte Handtuchhalter im Heizkostenpreis, dem sogenannten ODN, berücksichtigt. Gemäß den durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 16. April 2013 Nr. 344 genehmigten Regeln wurde die Heizgebühr für ODN jedoch gestrichen. Gemäß den Regeln erfolgt die Berechnung des Zahlungsbetrags für Versorgungsleistungen auf der Grundlage der tatsächlichen Verbrauchsmengen an Versorgungsressourcen gemäß den Ablesungen gängiger Hauszähler. Daraus folgt, dass die gesamte Wärmeenergie vollständig bezahlt werden muss. Wie man so schön sagt: Rechnungen müssen bezahlt werden. Die vom Ministerium für regionale Entwicklung entwickelten Regeln sehen kein Verfahren zur Zahlung dieser Kosten vor. Derzeit entwickelt das Ministerium für regionale Entwicklung der Russischen Föderation entsprechende Änderungen in Bezug auf den angegebenen Wärmeverbrauch, um sie in die Dekrete der Regierung der Russischen Föderation Nr. 306 und Nr. 354 aufzunehmen. Vor der Einführung dieser Änderungen hat der Tarifausschuss Die Stadt St. Petersburg empfahl, Mengen, die den Verbrauch an Wärmeenergie für die Warmwasserversorgung übersteigen, dem Auslegungsverbrauch von 0,06 Gcal/Kubik zuzurechnen. m für den Artikel „Wärmeenergie zur Erwärmung von Wasser zur Warmwasserbereitung“. (Brief Nr. 01-14-1573/13-0-1 vom 17. Juni 2013) Somit ist die Zeile, die in der Quittung erscheint, legal und entspricht vollständig den Anforderungen von Artikel 7 und Artikel 39 des Wohnungsgesetzes der Russische Föderation.
Dies wird auf der Website des Strafgesetzbuches veröffentlicht.


SNiP 2.04.01-85*

Bauvorschriften

Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden.

Interne Kalt- und Warmwasserversorgungssysteme

WASSERROHRE

8. Berechnung des Warmwasserversorgungsnetzes

8.1. Hydraulische Berechnungen von Warmwasserversorgungssystemen sollten auf der Grundlage des geschätzten Warmwasserdurchflusses erfolgen

Unter Berücksichtigung des durch die Formel ermittelten Zirkulationsdurchflusses l/s

(14)

Wo wird der Koeffizient akzeptiert: für Warmwasserbereiter und die ersten Abschnitte der Systeme bis zum ersten Wassersteigrohr gemäß der obligatorischen Anlage 5;

für andere Abschnitte des Netzwerks - gleich 0.

8.2. Die zirkulierende Durchflussmenge des Warmwassers im System, l/s, sollte durch die Formel bestimmt werden

(15)

wo ist der Zirkulationsfehlregulierungskoeffizient;

Wärmeverlust aus Warmwasserversorgungsleitungen, kW;

Temperaturunterschied in den Versorgungsleitungen des Systems vom Warmwasserbereiter bis zum am weitesten entfernten Wasserversorgungspunkt, °C.

Werte und je nach Warmwasserversorgungsschema sind zu beachten:

Bei Systemen, die keine Wasserzirkulation durch Wassersteigleitungen vorsehen, sollte der Wert anhand der Versorgungs- und Verteilungsleitungen bei = 10 °C und = 1 ermittelt werden;

Bei Systemen, in denen die Wasserzirkulation über Wassersteigleitungen mit variablem Widerstand der Zirkulationssteigleitungen erfolgt, sollte der Wert anhand der Versorgungsverteilungsleitungen und Wassersteigleitungen bei = 10 °C und = 1 ermittelt werden; Bei gleichem Widerstand von Gliederungseinheiten oder Steigleitungen sollte der Wert von Wassersteigleitungen bei = 8,5 °C und = 1,3 bestimmt werden;

Bei einer Wassersteigleitung oder einer Sektionseinheit sollte der Wärmeverlust aus den Versorgungsleitungen, einschließlich der Ringbrücke, ermittelt werden, wobei = 8,5 °C und = 1 angenommen werden.

8.3. Druckverluste in Rohrleitungsabschnitten von Warmwasserversorgungssystemen sollten ermittelt werden:

für Systeme, bei denen das Überwachsen von Rohren nicht berücksichtigt werden muss – gemäß Abschnitt 7.7;

für Systeme unter Berücksichtigung von Rohrüberwucherungen - gemäß der Formel

wobei i der spezifische Druckverlust ist, ermittelt gemäß dem empfohlenen Anhang 6;

Ein Koeffizient, der Druckverluste bei lokalen Widerständen berücksichtigt, dessen Werte angenommen werden sollten:

0,2 - für Versorgungs- und Zirkulationsverteilungsleitungen;

0,5 - für Rohrleitungen innerhalb von Heizpunkten sowie für Rohrleitungen von Wassersteigleitungen mit beheizten Handtuchhaltern;

0,1 - für Rohrleitungen von Wassersteigleitungen ohne beheizte Handtuchhalter und Zirkulationssteigleitungen.

8.4. Die Geschwindigkeit der Wasserbewegung sollte gemäß Abschnitt 7.6 gemessen werden.

8.5. Der Druckverlust in den Versorgungs- und Zirkulationsleitungen vom Warmwasserbereiter bis zu den am weitesten entfernten Wasserentnahme- oder Zirkulationssteigleitungen jedes Zweigs des Systems sollte sich zwischen den verschiedenen Zweigen nicht um mehr als 10 % unterscheiden.

8.6. Wenn es nicht möglich ist, die Drücke im Rohrleitungsnetz von Warmwasserversorgungssystemen durch entsprechende Auswahl der Rohrdurchmesser zu koordinieren, ist es erforderlich, Temperaturregler oder Membranen an der Zirkulationsleitung des Systems zu installieren.

Der Membrandurchmesser sollte nicht kleiner als 10 mm sein. Wenn rechnerisch der Durchmesser der Membranen weniger als 10 mm betragen muss, ist es zulässig, anstelle der Membran Hähne zur Druckregulierung einzubauen.

Es wird empfohlen, den Durchmesser der Löcher der Steuermembranen anhand der Formel zu ermitteln

(17)

8.7. In Systemen mit dem gleichen Widerstand von Teileinheiten oder Steigleitungen sollte der Gesamtdruckverlust entlang der Versorgungs- und Zirkulationsleitungen zwischen der ersten und letzten Steigleitung bei Zirkulationsdurchflussraten 1,6-mal höher sein als der Druckverlust in der Teileinheit oder Steigleitung mit Zirkulationsderegulierung = 1,3.

Die Durchmesser der Rohrleitungen der Zirkulationssteigleitungen sollten gemäß den Anforderungen von Abschnitt 7.6 bestimmt werden, vorausgesetzt, dass bei Zirkulationsdurchflussraten in den gemäß Abschnitt 8.2 bestimmten Steigleitungen oder Teileinheiten die Druckverluste zwischen den Punkten ihrer Verbindung zu die Verteilungs-, Versorgungs- und Sammelzirkulationsleitungen unterscheiden sich nicht um mehr als 10 %.

8.8. In Warmwasserversorgungssystemen, die an geschlossene Heizungsnetze angeschlossen sind, sollte der Druckverlust in Teileinheiten bei der berechneten Zirkulationsdurchflussrate mit 0,03–0,06 MPa (0,3–0,6 kgf/cm²) angenommen werden.

8.9. Bei Warmwasserversorgungssystemen mit direkter Wasserentnahme aus den Rohrleitungen des Wärmenetzes sollte der Druckverlust im Rohrleitungsnetz unter Berücksichtigung des Drucks in der Rücklaufleitung des Wärmenetzes ermittelt werden.

Der Druckverlust im Zirkulationsring der Systemrohrleitungen bei Zirkulationsströmung sollte in der Regel 0,02 MPa (0,2 kgf/cm²) nicht überschreiten.

8.10. Bei Duschen mit mehr als drei Duschwänden sollte die Verteilerleitung grundsätzlich in einer Schleife verlegt werden.

Für die Verteilerverteilung kann eine Einwegversorgung mit Warmwasser vorgesehen werden.

8.11. Bei der Zonierung von Warmwasserversorgungssystemen darf die Möglichkeit vorgesehen werden, nachts eine natürliche Warmwasserzirkulation in der oberen Zone zu organisieren.

In den Belegen für Versorgungsleistungen ist eine neue Spalte erschienen – Warmwasserversorgung. Es sorgte bei den Benutzern für Verwirrung, da nicht jeder versteht, was es ist und warum es notwendig ist, Zahlungen über diese Leitung zu tätigen. Es gibt auch Wohnungseigentümer, die das Kästchen ankreuzen. Dies führt zur Anhäufung von Schulden, Strafen, Bußgeldern und sogar zu Rechtsstreitigkeiten. Um nicht zu extreme Maßnahmen zu ergreifen, müssen Sie wissen, was Warmwasser ist, Warmwasser-Wärmeenergie und warum Sie für diese Indikatoren bezahlen müssen.

Was steht auf der Quittung für Warmwasser?

Warmwasser – diese Bezeichnung steht für Warmwasserbereitung. Ihr Zweck ist die Bereitstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und anderen Wohnräumen heißes Wasser mit einer akzeptablen Temperatur, aber bei der Warmwasserversorgung handelt es sich nicht um das Warmwasser selbst, sondern um die Wärmeenergie, die zum Erhitzen des Wassers auf eine akzeptable Temperatur aufgewendet wird.

Experten unterteilen Warmwasserversorgungssysteme in zwei Typen:

  • Zentrales System. Hier wird das Wasser an einer Heizstation erhitzt. Anschließend erfolgt die Verteilung auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
  • Autonomes System. Es wird normalerweise in Privathäusern verwendet. Das Funktionsprinzip ist das gleiche wie beim Zentralsystem, allerdings wird hier das Wasser in einem Boiler oder Boiler erhitzt und nur für den Bedarf eines bestimmten Raumes verwendet.

Beide Systeme haben das gleiche Ziel – Hausbesitzer mit Warmwasser zu versorgen. In Mehrfamilienhäusern kommt in der Regel eine Zentralanlage zum Einsatz, viele Nutzer installieren jedoch einen Boiler für den Fall, dass das Warmwasser abgestellt wird, was in der Praxis schon mehrfach vorkommt. Ein autonomes System wird dort installiert, wo kein Anschluss an die zentrale Wasserversorgung möglich ist. Für die Warmwasserbereitung zahlen nur die Verbraucher, die die Zentralheizung nutzen. Benutzer autonomer Strecken zahlen Versorgungsressourcen, die zum Erhitzen des Kühlmittels - Gas oder Strom - verwendet werden.

Wichtig! Eine weitere Spalte im Beleg, die sich auf Warmwasser bezieht, ist Warmwasser für eine Einheit. ODN dekodieren- Allgemeiner Hausbedarf. Dies bedeutet, dass die Warmwassersäule einer Einheit den Energieaufwand für die Warmwasserbereitung darstellt, der für den allgemeinen Bedarf aller Bewohner eines Mehrfamilienhauses verwendet wird.

Diese beinhalten:

  • technische Arbeiten, die vor der Heizperiode durchgeführt werden;
  • Druckprüfung der Heizungsanlage nach der Reparatur;
  • Reparaturarbeiten;
  • Beheizung der Gemeinschaftsräume.

Warmwassergesetz

Das Gesetz zur Warmwasserversorgung wurde 2013 verabschiedet. Der Regierungsbeschluss Nr. 406 besagt, dass Benutzer zentrales System Heizungsunternehmen sind zur Zahlung nach einem zweiteiligen Tarif verpflichtet. Dies deutet darauf hin, dass der Tarif in zwei Elemente unterteilt war:

  • Wärmeenergie;
  • kaltes Wasser.


So erschien auf der Quittung Warmwasser, also die zum Heizen aufgewendete Wärmeenergie kaltes Wasser. Spezialisten für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen kamen zu dem Schluss, dass Steigleitungen und beheizte Handtuchhalter, die an den Warmwasserversorgungskreislauf angeschlossen sind, Wärmeenergie zum Heizen verbrauchen Nichtwohnräume. Bis 2013 wurde diese Energie nicht in Rechnungen berücksichtigt, und Verbraucher nutzten sie jahrzehntelang kostenlos, seitdem außerhalb Heizperiode Die Erwärmung der Luft im Badezimmer hielt an. Auf dieser Grundlage teilten die Beamten den Tarif in zwei Komponenten auf, und nun müssen die Bürger für Warmwasser bezahlen.

Wasserheizgeräte

Das Gerät, das die Flüssigkeit erhitzt, ist ein Warmwasserbereiter. Der Ausfall hat keinen Einfluss auf den Warmwassertarif, die Kosten für die Reparatur der Geräte müssen jedoch von den Nutzern getragen werden, da Warmwasserbereiter zum Eigentum der Hausbesitzer gehören Wohngebäude. Der entsprechende Betrag erscheint in der Quittung für die Instandhaltung und Reparatur der Immobilie.

Wichtig! Diese Zahlung sollte von den Eigentümern von Wohnungen, die kein Warmwasser verbrauchen, sorgfältig abgewogen werden, da ihre Wohnungen über eine solche verfügen autonomes System Heizung. Spezialisten für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen achten nicht immer darauf und verteilen den Betrag für die Reparatur von Warmwasserbereitern einfach auf alle Bürger.

Dies hat zur Folge, dass diese Wohnungseigentümer für nicht genutzte Geräte aufkommen müssen. Wenn Sie eine Erhöhung des Tarifs für Reparaturen und Instandhaltung von Immobilien feststellen, müssen Sie herausfinden, womit dies zusammenhängt, und Kontakt aufnehmen Verwaltungsgesellschaft zur Neuberechnung, wenn die Zahlung falsch berechnet wird.

Wärmeenergiekomponente

Was ist das – eine Kühlmittelkomponente? Dabei wird kaltes Wasser erhitzt. Für die Wärmeenergiekomponente ist im Gegensatz zu Warmwasser kein Zähler installiert. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, diesen Indikator mithilfe eines Zählers zu berechnen. Wie berechnet sich in diesem Fall die Wärmeenergie für Warmwasser? Bei der Berechnung der Zahlung werden folgende Punkte berücksichtigt:

  • Tarifsatz für Warmwasserversorgung;
  • Ausgaben für die Wartung des Systems;
  • Kosten für Wärmeverluste im Kreislauf;
  • Kosten für den Kühlmitteltransfer.

Wichtig! Die Warmwasserkosten werden unter Berücksichtigung der verbrauchten Wassermenge berechnet, die in 1 Kubikmeter gemessen wird.

Die Höhe der Energiegebühr wird in der Regel auf der Grundlage der Messwerte des allgemeinen Warmwasserzählers und der Energiemenge im Warmwasser berechnet. Die Energie wird auch für jede einzelne Wohnung berechnet. Dazu werden Wasserverbrauchsdaten erfasst, die aus den Zählerständen ermittelt und mit multipliziert werden spezifischer Verbrauch Wärmeenergie. Die empfangenen Daten werden mit dem Tarif multipliziert. Diese Nummer ist die Einzige erforderlichen Beitrag, was auf der Quittung angegeben ist.

So erstellen Sie Ihre eigene Berechnung

Nicht alle Nutzer vertrauen dem Zahlungscenter, weshalb sich die Frage stellt, wie man die Kosten für die Warmwasserversorgung selbst berechnen kann. Der resultierende Wert wird mit dem Betrag auf der Quittung verglichen und auf dieser Grundlage wird auf die Richtigkeit der Abrechnung geschlossen.

Um die Kosten für die Warmwasserversorgung zu berechnen, müssen Sie den Tarif für Wärmeenergie kennen. Der Betrag wird auch durch das Vorhandensein oder Fehlen eines Zählers beeinflusst. Wenn einer vorhanden ist, werden die Messwerte vom Messgerät übernommen. In Ermangelung eines Zählers wird der Standard für den Verbrauch der zur Wassererwärmung verwendeten Wärmeenergie herangezogen. Dieser Standardindikator wird von einer Energiesparorganisation festgelegt.

Wenn drin mehrstöckiges Gebäude Wenn ein Energieverbrauchszähler installiert ist und die Wohnung über einen Warmwasserzähler verfügt, wird die Menge für die Warmwasserversorgung anhand der allgemeinen Messdaten des Hauses und der anschließenden proportionalen Verteilung des Kühlmittels auf die Wohnungen berechnet. Wenn kein Zähler vorhanden ist, werden der Energieverbrauch pro 1 Kubikmeter Wasser und die Ablesungen einzelner Zähler ermittelt.

Reklamation wegen falscher Belegberechnung

Sollte sich nach eigenständiger Berechnung der Beitragshöhe für die Warmwasserbereitung eine Differenz ergeben, müssen Sie sich zur Klärung an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Verweigern die Mitarbeiter der Organisation hierzu eine Erklärung, ist eine schriftliche Beschwerde einzureichen. Mitarbeiter des Unternehmens haben kein Recht, dies zu ignorieren. Die Antwort muss innerhalb von 13 Werktagen eingehen.

Wichtig! Geht keine Antwort ein oder geht daraus nicht hervor, warum es zu dieser Situation gekommen ist, hat der Bürger das Recht, bei der Staatsanwaltschaft Klage einzureichen oder vor Gericht eine Klageschrift einzureichen. Die Behörde wird den Fall prüfen und eine entsprechende objektive Entscheidung treffen. Sie können sich auch an Organisationen wenden, die die Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft kontrollieren. Hier wird die Beschwerde des Abonnenten geprüft und eine entsprechende Entscheidung getroffen.

Strom, der zum Erhitzen von Wasser verwendet wird, ist nicht vorhanden kostenloser Service. Die Zahlung dafür erfolgt auf der Grundlage des Wohnungsgesetzes Russische Föderation. Jeder Bürger kann die Höhe dieser Zahlung selbstständig berechnen und die erhaltenen Daten mit dem Betrag auf der Quittung vergleichen. Sollten Ungenauigkeiten auftreten, sollten Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden. In diesem Fall wird die Differenz bei Erkennen des Fehlers ausgeglichen.

2.2 Ermittlung der Wärmeverluste und Zirkulationsströme in den Versorgungsleitungen des Warmwasserversorgungssystems

Zirkulationsdurchfluss des Warmwassers im System, l/s:

,(2.14)

wobei> der gesamte Wärmeverlust aus den Versorgungsleitungen ist Warmwassersysteme, kW;

Der Temperaturunterschied in den Versorgungsleitungen des Systems zur am weitesten entfernten Wassersammelstelle wird mit 10 angenommen;

Zirkulationsfehlregulierungskoeffizient, akzeptiert 1

Für ein System mit variablem Widerstand der Zirkulationssteigleitungen wird der Wert aus den Versorgungsleitungen und Wassersteigleitungen bei = 10 und = 1 ermittelt

Der Wärmeverlust in Flächen, kW, wird durch die Formel bestimmt

Wobei: q – Wärmeverlust von 1 m Rohrleitung, W/m, ermittelt gemäß Anhang 7

l - Länge des Rohrleitungsabschnitts, m, gemäß Zeichnung

Bei der Berechnung des Wärmeverlusts von Abschnitten von Wassersteigleitungen wird der Wärmeverlust eines beheizten Handtuchhalters mit 100 W angenommen, während seine Länge von der Länge der Steigleitung ausgeschlossen wird. Der Einfachheit halber ist die Berechnung des Wärmeverlusts in einer Tabelle 2 zusammengefasst hydraulische Berechnung Netzwerke.

Lassen Sie uns den Wärmeverlust für das gesamte System als Ganzes ermitteln. Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass die spiegelbildlich auf dem Grundriss angeordneten Steigleitungen einander gleich sind. Dann ist der Wärmeverlust der Steigleitungen links vom Eingang gleich:

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 kW

Und die Tragegurte rechts:

1,328*2+(0,509-0,144) +2,39*2+(0,244-0,155) =7,89 kW

Der gesamte Wärmeverlust pro Haus beträgt 23,55 kW.

Bestimmen wir den Zirkulationsfluss:

l/s

Bestimmen wir den berechneten zweiten Warmwasserverbrauch, l/s, in den Abschnitten 45 und 44. Dazu ermitteln wir das Verhältnis qh/qcir für die Abschnitte 44 und 45, es beträgt 4,5 bzw. 5,5. Gemäß Anlage 5 ist der Koeffizient Kcir = 0 in beiden Fällen, daher ist die vorläufige Berechnung endgültig.

Zur Weitergabe bereitgestellt Umwälzpumpe Marke WILO Star-RS 30/7

2.3 Auswahl des Wasserzählers

gem. Aus Abschnitt a) Abschnitt 3.4 prüfen wir die Bedingung 1,36 m

3. Berechnung und Auslegung des Abwassersystems

Das Abwassersystem dient dazu, Schadstoffe aus dem Gebäude zu entfernen, die bei sanitären und hygienischen Verfahren, wirtschaftlichen Aktivitäten sowie atmosphärischem Wasser und Schmelzwasser entstehen. Das interne Kanalnetz besteht aus Auslassleitungen, Steigleitungen, Auslässen, Abgasteilen und Reinigungsgeräten. Zur Entwässerung werden Abflussrohre verwendet Abwasser von Sanitärarmaturen und deren Übergabe an die Steigleitung. Die Ablaufrohre werden an die Wasserverschlüsse der Sanitärarmaturen angeschlossen und mit Gefälle zum Steigrohr verlegt. Steigleitungen dienen dazu, Abwasser zum Abwasserkanal zu transportieren. Sie sammeln Abwasser aus Abwasserrohren und müssen einen Durchmesser von mindestens größter Durchmesser Auslassrohr oder Auslass eines an die Steigleitung angeschlossenen Geräts.

In diesem Projekt erfolgt die wohnungsinterne Verkabelung in Glockenform PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm, Steigleitungen mit einem Durchmesser von 100 mm bestehen aus Gusseisen und sind ebenfalls durch Muffen verbunden. Die Verbindung zu den Steigleitungen erfolgt über Kreuze und T-Stücke. Das Netzwerk unterliegt Inspektionen und Reinigungen, um Verstopfungen zu beseitigen.

3.1 Ermittlung der geschätzten Abwasserkosten

Gesamter maximaler Auslegungswasserdurchfluss:

Dabei gilt: - Der Wasserverbrauch des Geräts wird mit jeweils 0,3 l/s angenommen. ab ca. 4; - Koeffizient abhängig von der Gesamtzahl der Geräte und der Wahrscheinlichkeit ihrer Verwendung Рtot

, (7)

Dabei gilt: - Der Gesamtverbrauch pro Stunde des höchsten Wasserverbrauchs, l, wird gemäß Anlage 4 mit 20 angenommen

Anzahl der Wasserverbraucher beträgt 104 * 4,2 Personen

Anzahl angenommener Sanitäranlagen 416 wie bestellt

Dann ist das Produkt N*=416*0,019=7,9, also =3,493

Der resultierende Wert beträgt weniger als 8 l/s, daher beträgt der maximale zweite Abwasserstrom:

Wo: - Verbrauch aus Sanitäranlagen - technisches Gerät mit dem höchsten Wasserabfluss, l/s, angenommen gemäß Anhang 2 für eine Toilette mit einem Spülkasten gleich 1,6

3.2 Berechnung der Steigleitungen

Der Wasserverbrauch für die Steigleitungen K1-1, K1-2, K1-5, K1-6 ist gleich, da an diese Steigleitungen gleich viele Geräte mit jeweils 52 Geräten angeschlossen sind.

Wir gehen davon aus, dass der Durchmesser der Steigleitung 100 mm beträgt, der Durchmesser des Bodenauslasses 100 mm beträgt und der Winkel des Bodenauslasses 90° beträgt. Maximaler Durchsatz 3,2 l/s. Geschätzte Durchflussrate 2,95 l/s. Folglich arbeitet das Steigrohr im normalen Hydraulikmodus.

Der Wasserverbrauch für die Steigleitungen K1-3, K1-4 ist gleich, da an diese Steigleitungen gleich viele Geräte mit jeweils 104 Geräten angeschlossen sind.

UDC 621,64 (083,7)

Entwickelt von: CJSC Research and Production Complex „Vector“, Moskauer Energieinstitut (Technische Universität)

Interpreten: Tishchenko A.A., Shcherbakov A.P.

Unter der allgemeinen Herausgeberschaft von Semenov V.G.

Genehmigt vom Leiter der Abteilung für staatliche Energieaufsicht des Energieministeriums der Russischen Föderation am 20. Februar 2004.

Die Methodik legt das Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie durch die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen zentraler Wärmeversorgungssysteme fest, deren Verbraucher teilweise mit Messgeräten ausgestattet sind. Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie werden für Verbraucher mit Messgeräten anhand der Messwerte von Wärmezählern und für Verbraucher ohne Messgeräte durch Berechnung ermittelt.

Die nach dieser Methodik ermittelten Wärmeenergieverluste sollten als Ausgangsbasis für die Zusammenstellung der energetischen Eigenschaften des Wärmenetzes sowie für die Entwicklung technischer Maßnahmen zur Reduzierung der tatsächlichen Wärmeenergieverluste betrachtet werden.

Die Methodik wurde am 20. Februar 2004 vom Leiter der Abteilung für staatliche Energieaufsicht des Energieministeriums der Russischen Föderation genehmigt.

Für Organisationen, die Energieinspektionen von Wärmeversorgungsunternehmen durchführen, sowie für Unternehmen und Organisationen, die Wärmenetze betreiben, unabhängig von ihrer Abteilungszugehörigkeit und Eigentumsform.

Diese „Methodik...“ legt das Verfahren zur Bestimmung der tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie 1 durch Wärmedämmung von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen zentraler Heizungssysteme fest, deren Verbraucher teilweise mit Messgeräten ausgestattet sind. Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie werden für Verbraucher mit Messgeräten anhand der Messwerte von Wärmezählern und für Verbraucher ohne Messgeräte durch Berechnung ermittelt.

1 Begriffe und Definitionen sind in Anhang A aufgeführt.

Die „Methodik...“ basiert auf der rechnerischen und experimentellen Methode zur Bewertung thermischer Energieverluste, die in dargelegt ist.

„Methodik...“ richtet sich an Organisationen, die Energieinspektionen von Wärmeversorgungsunternehmen durchführen, sowie an Unternehmen und Organisationen, die Wärmenetze betreiben, unabhängig von ihrer Abteilungszugehörigkeit und Eigentumsform.

Die nach dieser „Methodik“ ermittelten thermischen Energieverluste sollten als Ausgangsbasis für die Zusammenstellung der energetischen Eigenschaften des Wärmenetzes sowie für die Entwicklung technischer Maßnahmen zur Reduzierung der tatsächlichen thermischen Energieverluste betrachtet werden.

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Zweck dieser „Methodik“ besteht darin, die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie durch die Wärmedämmung von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen von Zentralheizungssystemen ohne besondere Tests zu ermitteln. Die Wärmeenergieverluste werden für das gesamte Wärmenetz ermittelt, das an eine einzige Wärmeenergiequelle angeschlossen ist. Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie werden nicht für einzelne Abschnitte des Wärmenetzes ermittelt.

Die Bestimmung der Wärmeenergieverluste nach dieser „Methodik“ setzt das Vorhandensein zertifizierter Wärmeenergiemessgeräte an der Wärmeenergiequelle und an den Wärmeenergieverbrauchern voraus. Die Zahl der mit Messgeräten ausgestatteten Verbraucher muss mindestens 20 % der Gesamtzahl der Verbraucher eines Wärmenetzes betragen.

Messgeräte müssen über ein Archiv mit stündlicher und täglicher Aufzeichnung der Parameter verfügen. Die Tiefe des Stundenarchivs muss mindestens 720 Stunden und die des Tagesarchivs mindestens 30 Tage betragen.

Bei der Berechnung von Wärmeenergieverlusten kommt es vor allem auf das stündliche Archiv der Wärmezähler an. Das Tagesarchiv wird verwendet, wenn stündliche Daten aus irgendeinem Grund fehlen.

Die Ermittlung der tatsächlichen Wärmeenergieverluste erfolgt auf der Grundlage von Messungen der Durchflussmenge und Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung 1 für Verbraucher, die über Messgeräte verfügen, sowie der Temperatur des Netzwassers an der Wärmeenergiequelle. Wärmeenergieverluste für Verbraucher, die keine haben Messgeräte, werden durch Berechnung nach dieser „Methodik...“ ermittelt.

__________________

1 Legende Werte sind in Anhang B angegeben.

In dieser „Methodik...“ gelten als Quellen und Verbraucher thermischer Energie:

1. wenn keine Messgeräte direkt in Gebäuden vorhanden sind: Wärmeenergiequellen - Wärmekraftwerke, Kesselhäuser usw.; Verbraucher von Wärmeenergie – zentrale (DTP) oder einzelne (ITP) Heizpunkte;

2. wenn Messgeräte direkt in Gebäuden vorhanden sind(zusätzlich zu Punkt 1): Wärmeenergiequellen – Zentralheizungspunkte; Verbraucher thermischer Energie sind die Gebäude selbst.

Zur Vereinfachung der Berechnung von Wärmeenergieverlusten durch Wärmedämmung wird die Versorgungsleitung in dieser „Methodik...“ unterteilt in: die Hauptleitung und eine Abzweigung von der Hauptleitung.

Hauptpipeline- Dies ist ein Teil der Versorgungsleitung von der Wärmeenergiequelle zur Wärmekammer, von der aus eine Abzweigung zum Wärmeenergieverbraucher erfolgt.

Abzweigung von der Hauptleitung- Dies ist Teil der Versorgungsleitung von der entsprechenden Wärmekammer zum Wärmeenergieverbraucher.

Bei der Ermittlung der tatsächlichen Wärmeenergieverluste werden Standardverlustwerte verwendet, die nach den Normen der Wärmeenergieverluste für Wärmenetze ermittelt werden, deren Wärmedämmung nach Konstruktionsnormen durchgeführt wurde oder (die Normen sind entsprechend spezifiziert). zur Entwurfs- und Bestandsdokumentation).

Bevor Sie Berechnungen durchführen:

Es werden erste Daten zum Wärmenetz erhoben.

Es wird ein Auslegungsplan des Wärmenetzes erstellt, der für alle Abschnitte des Wärmenetzes Nennweite (Nennweite), Länge und Art der Rohrleitungsverlegung angibt;

Es werden Daten über die Anschlussleistung aller Netzwerkverbraucher gesammelt.

Es wird festgestellt, um welche Art von Messgeräten es sich handelt und ob sie über Stunden- und Tagesarchive verfügen.

In Ermangelung einer zentralisierten Erfassung der Daten von Wärmeenergiemessgeräten werden die entsprechenden Geräte zur Erfassung vorbereitet: ein Adapter oder ein Laptop. Der Laptop-Computer muss mit einem speziellen Programm ausgestattet sein, das mit dem Messgerät geliefert wird und das das Auslesen von Stunden- und Tagesarchiven installierter Wärmezähler ermöglicht.

Um die Genauigkeit der Bestimmung von Wärmeenergieverlusten zu erhöhen, ist es vorzuziehen, Daten von Messgeräten für ein bestimmtes Zeitintervall während der Nichtheizperiode zu sammeln, wenn der Wasserdurchfluss im Netz minimal ist, nachdem zuvor mit der Wärmeversorgungsorganisation über die Planung gesprochen wurde Abschaltungen der Wärmeversorgung der Verbraucher, um diese Zeit vom Zeitraum der Datenerfassung durch Messgeräte auszuschließen.

2. ERHEBUNG UND VERARBEITUNG DER ERSTEN DATEN

2.1. ERFASSUNG ERSTDATEN ZUM WÄRMENETZ

Basierend auf der Planungs- und Bestandsdokumentation des Wärmenetzes wird eine Kennlinientabelle aller Abschnitte des Wärmenetzes erstellt (Tabelle B.1, Anhang B).

Als Abschnitt eines Wärmenetzes gilt ein Abschnitt einer Rohrleitung, der sich von anderen durch eines der folgenden Merkmale unterscheidet (die in Tabelle B.1 des Anhangs B angegeben sind):

bedingter Durchmesser der Rohrleitung ( Nenndurchmesser Pipeline);

Art der Installation (oberirdisch, unterirdischer Kanal, unterirdischer Nicht-Kanal);

Material der Hauptschicht der Wärmedämmstruktur (Wärmedämmung);

Jahr der Verlegung.

Auch in der Tabelle. Abschnitt 1 von Anhang B besagt:

Name des Start- und Endknotens des Abschnitts;

Länge des Abschnitts.

Basierend auf den Daten des Wetterdienstes wird eine Tabelle mit den über die letzten fünf Jahre gemittelten monatlichen Durchschnittstemperaturen der Außenluft (°C) und des Bodens (°C) in verschiedenen Pipelinetiefen erstellt (Tabelle D.1, Anhang D). Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen der Außenluft (°C) und des Bodens (°C) werden als arithmetisches Mittel der monatlichen Durchschnittswerte für die gesamte Betriebsdauer des Wärmenetzes ermittelt.

Basierend auf den genehmigten Temperaturdiagramm Für die Freisetzung von Wärmeenergie an der Wärmeenergiequelle werden die durchschnittlichen monatlichen Temperaturen des Netzwassers in den Vorlaufleitungen (°C) und Rücklaufleitungen (°C) ermittelt (Tabelle D.1, Anhang D). Die durchschnittlichen monatlichen Temperaturen des Leitungswassers werden durch die durchschnittliche monatliche Temperatur der Außenluft bestimmt. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vorlaufleitungen (°C) und Rücklaufleitungen (°C) werden als arithmetisches Mittel der monatlichen Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der Dauer des Netzbetriebs pro Monat und Jahr ermittelt.

Basierend auf Daten des Wärmeversorgungsmessdienstes des Wärmeversorgungsunternehmens wird eine Tabelle erstellt, in der für jeden Verbraucher angegeben ist (Tabelle E.1, Anhang E):

Name des Wärmeenergieverbrauchers;

Art des Heizsystems (offen oder geschlossen);

angeschlossene durchschnittliche Belastung des Warmwasserversorgungssystems;

Name (Marke) der Messgeräte;

Tiefe der Archive (täglich und stündlich);

Vorhandensein oder Fehlen einer zentralen Datenerfassung.

Liegt eine zentrale Datenerfassung auf Basis von Messergebnissen vor, wird ein Zeitraum ausgewählt, für den thermische Energieverluste ermittelt werden. Folgendes ist zu berücksichtigen:

Um die Genauigkeit der Bestimmung von Wärmeenergieverlusten zu erhöhen, empfiehlt es sich, einen Zeitraum aus zu wählen minimaler Verbrauch Netzwasser (normalerweise während der Nichtheizzeit);

im gewählten Zeitraum soll es zu keinen geplanten Abschaltungen von Verbrauchern vom Wärmenetz kommen;

Messdaten werden für mindestens 30 Kalendertage erfasst.

In Ermangelung einer zentralen Datenerfassung ist es erforderlich, innerhalb von 3-5 Tagen stündliche und tägliche Archive von Messgeräten von Wärmeenergieverbrauchern und an der Wärmeenergiequelle mithilfe eines Adapters oder eines Laptop-Computers zu sammeln installiertes Programm zum Auslesen der Daten des entsprechenden Wärmezählertyps.

Um thermische Energieverluste zu ermitteln, müssen Sie über folgende Daten verfügen:

Verbrauch von Netzwasser in der Versorgungsleitung für Wärmeenergieverbraucher;

Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung für Wärmeenergieverbraucher;

Durchfluss des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle;

Temperatur des Netzwassers in den Vor- und Rücklaufleitungen der Wärmeenergiequelle;

Verbrauch von Zusatzwasser an der thermischen Energiequelle.

2.2. VERARBEITUNG DER ERSTEN DATEN VON ZÄHLGERÄTEN

Die Hauptaufgabe der Verarbeitung von Daten aus Messgeräten besteht darin, direkt aus Wärmezählern gelesene Quelldateien in ein einziges Format umzuwandeln, das eine anschließende Überprüfung (Gültigkeitsprüfung) der Messwerte von Wärmeverbrauchsparametern und Berechnungen ermöglicht.

Für verschiedene Typen Wärmezählerdaten werden in verschiedenen Formaten gelesen und erfordern spezielle Verarbeitungsverfahren. Für einen Typ von Wärmezählern für verschiedene Verbraucher können die im Archiv gespeicherten Parameter die Verwendung unterschiedlicher Koeffizienten erfordern, um die Ausgangsdaten auf einen einzigen Wert zu bringen physikalische Quantitäten. Der Unterschied zwischen diesen Koeffizienten wird durch den Durchmesser des Durchflusswandlers und die Eigenschaften der Impulseingänge des Computers bestimmt. Daher erfordert die Erstverarbeitung der Messergebnisse eine individuelle Vorgehensweise für jede Quelldatendatei.

Zur Verifizierung der Messwerte werden Tages- und Stundenwerte der Kühlmittelparameter herangezogen. Bei der Durchführung dieses Verfahrens sollte vor allem auf Folgendes geachtet werden:

Temperaturen und Kühlmitteldurchflüsse sollten physikalisch gerechtfertigte Grenzwerte nicht überschreiten;

In der Tagesdatei sollten keine plötzlichen Änderungen des Kühlmitteldurchflusses auftreten.

die durchschnittliche Tagestemperatur des Kühlmittels in der Versorgungsleitung bei Verbrauchern sollte die durchschnittliche Tagestemperatur in der Versorgungsleitung an der Wärmequelle nicht überschreiten;

Die Änderung der durchschnittlichen Tagestemperatur des Kühlmittels in der Versorgungsleitung bei Verbrauchern muss der Änderung der durchschnittlichen Tagestemperatur in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle entsprechen.

Basierend auf den Ergebnissen der Überprüfung der Ausgangsdaten von Messgeräten wird eine Tabelle erstellt, in der für jeden Wärmeenergieverbraucher, der über Messgeräte verfügt, und für die Wärmeenergiequelle der Zeitraum angegeben ist, in dem die Zuverlässigkeit der Ausgangsdaten gegeben ist ohne Zweifel. Basierend auf dieser Tabelle wird ein allgemeiner Zeitraum ausgewählt, für den es welche gibt zuverlässige Ergebnisse Messungen für alle Verbraucher und an der Wärmequelle (Datenverfügbarkeitszeitraum).

Anhand der an der thermischen Energiequelle gewonnenen stündlichen Datendatei wird die Anzahl der Stunden im Messzeitraum ermittelt N und welche Daten für die weitere Verarbeitung verwendet werden.

Vor der Bestimmung des Messzeitraums wird der Zeitpunkt der Befüllung aller Versorgungsleitungen mit Kühlmittel t p, s nach folgender Formel berechnet:

Wo V

Durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss durch die Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle für den gesamten Messzeitraum, kg/s.

Der Messzeitraum muss die folgenden Bedingungen erfüllen: die durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle für die Zeit t p vor Beginn des Messzeitraums und die durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle Quelle für den Zeitpunkt t p am Ende des Messzeitraums weicht um nicht mehr als 5 °C ab;

der Messzeitraum ist vollständig im Datenverfügbarkeitszeitraum enthalten;

Der Messzeitraum muss kontinuierlich sein und mindestens 240 Stunden betragen.

Kann ein solcher Zeitraum aufgrund fehlender Daten eines oder mehrerer Verbraucher nicht gewählt werden, werden die Daten der Messgeräte dieser Verbraucher nicht in die weiteren Berechnungen einbezogen.

Die Zahl der übrigen Verbraucher, die über Daten von Messgeräten verfügen, muss mindestens 20 % der Gesamtzahl der Verbraucher dieses Wärmenetzes betragen.

Wenn die Anzahl der Verbraucher mit Messgeräten weniger als 20 % beträgt, müssen Sie einen anderen Zeitraum für die Datenerfassung auswählen und den Überprüfungsvorgang wiederholen.

Für die an einer Wärmeenergiequelle gewonnenen Daten werden die durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Vorlaufleitung über den Messzeitraum, °C, und die durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Rücklaufleitung über den Messzeitraum, °C ermittelt:

Wo

N und - die Anzahl der Stunden im Messzeitraum.

Für den Messzeitraum werden die durchschnittliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse, °C, und die durchschnittliche Außenlufttemperatur, °C, ermittelt.

3. BESTIMMUNG DER NORMATIVEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

3.1. BESTIMMUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN JÄHRLICHEN STANDARDVERLUSTES

WÄRMEENERGIE

Für jeden Abschnitt des Wärmenetzes werden die durchschnittlichen jährlichen normspezifischen Werte (pro 1 Meter Rohrleitungslänge) der Wärmeenergieverluste gemäß den Auslegungsnormen oder nach denen die Wärmedämmung der Wärmenetzleitungen durchgeführt wird, ermittelt.

Die durchschnittlichen jährlichen spezifischen Wärmeenergieverluste werden anhand der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vor- und Rücklaufleitungen und der durchschnittlichen Jahrestemperaturen der Außenluft oder des Bodens ermittelt.

Die Werte der durchschnittlichen jährlichen spezifischen Wärmeenergieverluste, wenn die durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und der Umgebung von den in den Normen angegebenen Werten abweichen, werden durch lineare Interpolation oder Extrapolation ermittelt.

Für Abschnitte von Wärmenetzen unterirdische Verlegung Bei einer Wärmedämmung gemäß (Tabelle E.1 des Anhangs E) werden die normspezifischen Verluste an Wärmeenergie insgesamt für die Vor- und Rücklaufleitungen ermittelt Q n, W/m, nach der Formel:

(3.1)

Wo sind die spezifischen Wärmeenergieverluste insgesamt entlang der Vor- und Rücklaufleitungen mit einem Tabellenwert der Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Wassers und des Bodens des Netzes, W/m, der niedriger ist als für ein bestimmtes Netz?

Der Tabellenwert der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden im Netz, °C, ist größer als für ein bestimmtes Netz.

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Netzwasser und Boden wird durch die Formel bestimmt:

(3.2)

wobei , die durchschnittliche jährliche Temperatur des Netzwassers in den Vor- bzw. Rücklaufleitungen ist, °C;

Durchschnittliche jährliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse, °C.

Zur Verteilung der spezifischen Wärmeenergieverluste in den unterirdischen Verlegeabschnitten zwischen Vor- und Rücklaufleitung werden die durchschnittlichen jährlichen Standard-spezifischen Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung ermittelt Q aber, W/m, die als gleich den in der Tabelle angegebenen Werten der standardmäßigen spezifischen Verluste in der Rückleitung angenommen werden. E.1 von Anhang E.

Q

Q np = Q N - Q Aber. (3.3)

Für Abschnitte von unterirdischen Wärmenetzen mit Wärmedämmung, die gemäß (Tabelle I.1 von Anhang I, Tabelle K.1 von Anhang K, Tabelle N.1 von Anhang H) hergestellt wurden, vor der Bestimmung der standardmäßigen spezifischen Verluste an Wärmeenergie Es ist zusätzlich erforderlich, die Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen (°C) für jedes in der Tabelle angegebene Wertepaar der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vor- und Rücklaufleitungen und im Boden zu bestimmen. I.1 von Anhang I, Tabelle. K.1 Anhang K und Tabelle. Nr. 1 von Anhang N:

(3.4)

wobei , - jeweils die tabellarischen Werte der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vorlauf- (65, 90, 110 °C) und Rücklaufleitungen (50 °C), °C;

Standardwert der durchschnittlichen jährlichen Bodentemperatur, °C (angenommen 5 °C).

Für jedes Paar durchschnittlicher Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vor- und Rücklaufleitungen werden die gesamten standardisierten spezifischen Wärmeenergieverluste, W/m, bestimmt:

wobei jeweils die in der Tabelle angegebenen Werte der standardmäßigen spezifischen Wärmeenergieverluste für die unterirdische Installation in den Vor- und Rücklaufleitungen angegeben sind. I.1 von Anhang I, Tabelle. K.1 Anhang K und Tabelle. Nr. 1 von Anhang N.

Die Werte der durchschnittlichen jährlichen spezifischen Wärmeenergieverluste für das betrachtete Wärmenetz, wenn die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und der Umgebung von den durch Formel 3.4 ermittelten Werten abweicht, werden durch lineare Interpolation oder Extrapolation ermittelt .

Werte der gesamten spezifischen Wärmeenergieverluste Q n, W/m, werden durch die Formeln 3.1 und 3.2 bestimmt.

Durchschnittliche jährliche standardisierte spezifische Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung Q np, W/m, werden durch die Formel bestimmt:

(3.6)

wobei , - spezifische Wärmeenergieverluste durch die Versorgungsleitung an zwei benachbarten, jeweils kleineren und größeren als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarischen Werten der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Netzwerkwasser und Boden, W/m;

Benachbarte, jeweils kleinere und größere als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers in der Versorgungsleitung und im Boden, °C.

Die durchschnittlichen Jahreswerte der Temperaturdifferenz zwischen Netzwasser und Boden für die Versorgungsleitung werden nach folgender Formel ermittelt:

Wo ist die durchschnittliche jährliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse, °C?

Tabellenwerte der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in der Versorgungsleitung und im Boden werden nach der Formel ermittelt:

Durchschnittliche jährliche standardisierte spezifische Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung Q aber, W/m, werden durch die Formel bestimmt:

Q aber = Q N - Q np. (3.9)

Für alle Abschnitte von Wärmenetzen Überkopfverlegung Bei einer Wärmedämmung gemäß (Tabelle G.1 des Anhangs G, Tabelle L.1 des Anhangs L, Tabelle P.1 des Anhangs P) werden die standardmäßigen spezifischen Wärmeenergieverluste für die Vor- und Rücklaufleitungen getrennt ermittelt. jeweils, Q np und Q aber, W/m, gemäß den Formeln:

(3.10)

(3.11)

wobei , - spezifische Wärmeenergieverluste durch die Versorgungsleitung an zwei benachbarten, jeweils kleineren und größeren als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarischen Werten der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers und der Außenluft, W/m ;

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers bzw. der Außenluft für die Vor- und Rücklaufleitungen eines gegebenen Wärmenetzes, °C;

Angrenzende, jeweils kleinere und größere als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers in der Rücklaufleitung und der Außenluft, °C.

Die Werte der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und der Außenluft für die Vor- und Rücklaufleitungen werden durch die Formeln bestimmt:

Wo ist die durchschnittliche jährliche Außentemperatur, °C?

Zur Verlegung in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, Kellern Die spezifischen Wärmeenergieverluste der Abschnitte werden gemäß den einschlägigen Normen für Installationen in Räumlichkeiten (Tabelle M.1 von Anhang M, Tabelle P.1 von Anhang P) bei durchschnittlichen jährlichen Umgebungstemperaturen bestimmt: Tunnel und Durchgangskanäle – +40 °C, für Keller - + 20 °C.

Für jeden Abschnitt des Wärmenetzes werden die durchschnittlichen Jahresdurchschnittswerte der Wärmeenergieverluste getrennt für die Vor- und Rücklaufleitungen ermittelt:

wo ist der durchschnittliche jährliche Standardwärmeverlust durch die Versorgungsleitung, W;

L

b - Koeffizient der lokalen Wärmeenergieverluste unter Berücksichtigung der Wärmeenergieverluste durch Armaturen, Kompensatoren und Stützen, entsprechend 1,2 für unterirdische Kanäle und oberirdische Installationen für Rohrleitungsnenndurchmesser bis 150 mm und 1,15 für Nennweiten von 150 mm und mehr, sowie für alle bedingten Durchgänge bei kanallose Installation.

3.2. BESTIMMUNG DER NORMATIVEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

WÄHREND DES MESSZEITRAUMS

Für jeden Abschnitt des Wärmenetzes werden die standardmäßigen durchschnittlichen Wärmeenergieverluste in den Vorlaufleitungen (W) und Rücklaufleitungen (W) über den Messzeitraum ermittelt.

Für unterirdische Heizungsnetzabschnitte

Für oberirdisch verlegte Abschnitte des Wärmenetzes Standardmäßige durchschnittliche Wärmeenergieverluste über den Messzeitraum werden durch die Formeln bestimmt:

(3.18)

(3.19)

wobei , die durchschnittliche Temperatur des Netzwassers über den Messzeitraum in den Vor- und Rücklaufleitungen an der Wärmeenergiequelle ist, °C;

Durchschnittliche jährliche Temperatur des Netzwassers in den Vor- bzw. Rücklaufleitungen, °C;

Durchschnittliche Boden- und Außenlufttemperaturen im Messzeitraum, jeweils °C;

Durchschnittliche Jahrestemperatur des Bodens bzw. der Außenluft, °C.

Für Abschnitte, die in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln und Kellern verlegt werden Standardmäßige durchschnittliche Wärmeenergieverluste über den Messzeitraum werden durch die Formeln (3.18) und (3.19) bei einer durchschnittlichen Außenlufttemperatur gleich dem Jahresdurchschnitt bestimmt: für Tunnel und Durchgangskanäle – +40 °C, für Keller – +20 °C .

Für das gesamte Netz werden die standardmäßigen durchschnittlichen Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung über den Messzeitraum ermittelt, W:

Für alle Abschnitte der Erdinstallation werden Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung ermittelt, W:

(3.21)

Für alle Abschnitte der Erdinstallation werden die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung ermittelt, W:

(3.22)

Für alle Abschnitte der oberirdischen Installation werden die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung ermittelt, W:

(3.23)

Für alle Abschnitte der oberirdischen Anlage werden die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung ermittelt, W:

(3.24)

Die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung werden für alle Abschnitte ermittelt, die sich in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln usw. befinden:

(3.25)

Die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung werden für alle Abschnitte ermittelt, die sich in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln usw. befinden:

(3.26)

Für alle in Kellern liegenden Abschnitte werden die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung ermittelt, W:

(3.27)

Für alle in Kellern liegenden Abschnitte werden die Standardmittelwerte für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung ermittelt, W:

(3.28)

4. BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

4.1. BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

WÄHREND DES MESSZEITRAUMS

An der Wärmeenergiequelle und für alle Wärmeenergieverbraucher mit Messgeräten ( ich-th Verbraucher von Wärmeenergie) wird der durchschnittliche Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung über den gesamten Messzeitraum ermittelt:

wo ist der durchschnittliche Kühlmitteldurchfluss durch die Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle über den gesamten Messzeitraum, kg/s;

Gemessene Werte des Kühlmitteldurchsatzes an der Wärmeenergiequelle während des Messzeitraums, entnommen aus der Stundendatei, t/h;

ich-th Verbraucher von Wärmeenergie, kg/s;

Die während des Messzeitraums gemessenen Werte des Kühlmitteldurchflusses ich Verbrauch von Wärmeenergie, entnommen aus der Stundendatei, t/h.

Für ein geschlossenes Heizsystem Es wird der durchschnittliche Zusatzwasserdurchfluss an der thermischen Energiequelle über den gesamten Messzeitraum ermittelt:

(4.3)

wo ist die durchschnittliche Durchflussrate des Zusatzwassers an der Wärmeenergiequelle über den gesamten Messzeitraum, kg/s;

Werte des Kühlmittelverbrauchs für die Nachspeisung an der Wärmeenergiequelle, gemessen über den Messzeitraum, entnommen aus der Stundendatei, t/h.

Durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum, kg/s, für alle Wärmeenergieverbraucher, die nicht über Messgeräte verfügen ( J te Verbraucher von Wärmeenergie) wird für geschlossene Wärmeversorgungssysteme durch die Formel bestimmt:

Für offene Heizungsanlagen, die über keinen rund um die Uhr laufenden Kühlmittelverbraucher verfügen, wird über den gesamten Messzeitraum der durchschnittliche Nachspeisewasserverbrauch an der thermischen Energiequelle in der Nacht ermittelt.

Dazu wird für jeden Tag aus dem Messzeitraum der nächtliche (von 1:00 bis 3:00) durchschnittliche stündliche Nachladeverbrauch an der thermischen Energiequelle ausgewählt. Aus den gewonnenen Daten wird der arithmetische Mittelwert des Durchflusses ermittelt, der die durchschnittliche stündliche Nachspeisung des Wärmenetzes in der Nacht, t/h, darstellt. Um den Wert kg/s zu ermitteln, wird die Formel verwendet:

(4.5)

Für offene Wärmeversorgungssysteme mit industriellen Verbrauchern, die rund um die Uhr Kühlmittel verbrauchen und über Messgeräte verfügen, wird der durchschnittliche stündliche Kühlmittelverbrauch in der Nacht ermittelt. Dazu wird für jeden Tag aus dem Messzeitraum der nächtliche (von 1:00 bis 3:00) durchschnittliche stündliche Kühlmitteldurchfluss für jeden dieser Verbraucher ausgewählt. Aus den gewonnenen Daten wird der arithmetische Mittelwert der Durchflussmenge t/h ermittelt. Um den Wert kg/s zu ermitteln, wird die Formel verwendet:

(4.6)

Durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum für alle J Die Verbraucher werden nach Formel 4.4 bestimmt.

Jeweils durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum J Der Verbraucher, kg/s, wird bestimmt, indem der gesamte Kühlmitteldurchfluss auf die Verbraucher im Verhältnis zur durchschnittlichen stündlichen Anschlusslast verteilt wird:

(4.7)

Wo ist die durchschnittliche stündliche Anschlussleistung während des Messzeitraums? J-ter Verbraucher, GJ/h;

J-te Verbraucher ohne Messgeräte während des Messzeitraums, GJ/h.

Für jede ich des Verbrauchers wird der durchschnittliche Wärmeenergieverlust über den Messzeitraum durch die Wärmedämmung der Versorgungsleitung ermittelt, W:

(4.8)

Wo mit P - spezifische Wärme Wasser, mit P= 4,187×10 3 J/(kg×K);

Messwerte der Netzwassertemperatur in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle, entnommen aus der Stundendatei, °C;

ich Verbraucher, entnommen aus der Stundendatei, °C.

Für alle werden die durchschnittlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen über den Messzeitraum ermittelt ich te Verbraucher mit Messgeräten, , W:

(4.9)

Der durchschnittliche Wärmeenergieverlust über den Messzeitraum, W, durch die Wärmedämmung der Versorgungsleitung, bezogen auf ich-ter Verbraucher, abzüglich thermischer Energieverluste im Abzweig von der Hauptleitung:

(4.10)

In erster Näherung wird davon ausgegangen, dass die Wärmeenergieverluste in einem Abzweig von der Hauptleitung den standardmäßigen durchschnittlichen Wärmeenergieverlusten über den Messzeitraum entsprechen:

(4.11)

Wo liegen die durchschnittlichen Standardverluste an Wärmeenergie über den Messzeitraum in der Abzweigung von der Hauptversorgungsleitung nach? ich Verbraucher, W.

Gesamtverluste an Wärmeenergie, W, in den Hauptversorgungsleitungen für alle ich-te Verbraucher mit Messgeräten:

Wärmeenergieverlustkoeffizient des Netzwerks R Verluste p, J/(kg×m), in den Hauptversorgungsleitungen werden anhand von Messdaten für Verbraucher mit Messgeräten ermittelt:

(4.13)

Wo l ich- der kürzeste Abstand von der Wärmeenergiequelle bis zur Abzweigung von der Hauptleitung zum Verbraucher mit Messgeräten, m.

Bei der Ermittlung der durchschnittlichen thermischen Energieverluste über den Messzeitraum W, y J-ten Verbrauchern ohne Messgeräte wird folgendes Verhältnis verwendet:

Wo l j J-ter Verbraucher ohne Messgeräte, m.

Die durchschnittlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie, W, in den Versorgungsleitungen für J-te Verbraucher, die keine Messgeräte haben:

(4.15)

Tatsächlicher Durchschnitt der gesamten Wärmeenergieverluste W im Messzeitraum in allen Versorgungsleitungen:

Nach Ermittlung der tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher wird das Verhältnis dieser Verluste an Wärmeenergie zu den Standardverlusten an Wärmeenergie in der Versorgungsleitung ermittelt:

und die gesamte Berechnung wird erneut durchgeführt (zweite Näherung), beginnend mit Formel 4.10, und Verluste in Abzweigungen von den Hauptleitungen werden durch die Formel bestimmt:

(4.18)

Nachdem der Wert der tatsächlichen Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher in zweiter Näherung ermittelt wurde, wird sein Wert mit dem in erster Näherung ermittelten Wert der tatsächlichen Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher verglichen , und die relative Differenz wird bestimmt:

(4.19)

Ist der Wert > 0,05, wird eine weitere Näherung zur Ermittlung des Wertes durchgeführt, d. h. die gesamte Berechnung, beginnend mit Formel 4.10, wird wiederholt.

Normalerweise genügen zwei oder drei Annäherungen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Der aus Formel 4.16 in letzter Näherung ermittelte Wert der Wärmeverluste wird in weiteren Berechnungen verwendet.

Eine andere Methode zur Berücksichtigung des Einflusses von Zweigen ist möglich. Nach Durchführung der Berechnungen mit den Formeln 4.1 - 4.9 wird die Bewegungszeit des Kühlmittels t, s von der Wärmeenergiequelle zu jedem der Verbraucher bestimmt:

(4.21)

wobei tk die Bewegungszeit des Kühlmittels in einem homogenen Abschnitt des Wärmenetzes ist, s;

lk

Wo

r ist die Dichte des Wassers bei der durchschnittlichen Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle für den ersten Tag des Datenverfügbarkeitszeitraums, kg/m 3 ;

F k- Querschnittsfläche der Rohrleitung in einem homogenen Bereich, m2;

G k- Kühlmittelfluss in einem homogenen Bereich, kg/s.

Ein homogener Abschnitt eines Wärmenetzes ist ein Abschnitt, in dem sich der Kühlmitteldurchsatz und der Nenndurchmesser der Rohrleitung nicht ändern, d.h. eine konstante Kühlmittelgeschwindigkeit ist gewährleistet.

Wärmeenergieverlustkoeffizient, bestimmt durch die Zeit der Bewegung des Kühlmittels in den Versorgungsleitungen, J/(kg×s):

(4.22)

wo t ich ich-ter Verbraucher mit Messgeräten, S.

Durchschnittliche thermische Energieverluste über den Messzeitraum durch Wärmedämmung in der Versorgungsleitung, W, bezeichnet J-ter Verbraucher ohne Messgeräte:

(4.23)

wo t J J-ter Verbraucher ohne Messgeräte, S.

Nachdem wir mit der Formel 4.15 ermittelt haben, rechnen wir mit der Formel 4.16. Der aus Formel 4.16 ermittelte Wert der thermischen Energieverluste wird in weiteren Berechnungen verwendet.

Es werden die durchschnittlichen tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen für alle Abschnitte der Erdinstallation, W, über den Messzeitraum ermittelt:

(4.24)

Es werden die durchschnittlichen tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen für alle Abschnitte der Freileitung, W, über den Messzeitraum ermittelt:

(4.25)

Über den Messzeitraum werden die durchschnittlichen tatsächlichen Wärmeenergieverluste in den Versorgungsleitungen für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W ermittelt:

(4.26)

Die durchschnittlichen tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen für alle in den Kellern liegenden Abschnitte, , W, über den Messzeitraum werden ermittelt:

(4.27)

Über den Messzeitraum werden die durchschnittlichen tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Rücklaufleitungen für alle Abschnitte der Erdinstallation, W, ermittelt:

(4.28)

Es werden die durchschnittlichen tatsächlichen Wärmeenergieverluste in den Rücklaufleitungen für alle Abschnitte der Freileitungsanlage, W, über den Messzeitraum ermittelt:

(4.29)

Über den Messzeitraum werden die durchschnittlichen tatsächlichen Wärmeenergieverluste in den Rücklaufleitungen für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W ermittelt:

(4.30)

Die durchschnittlichen tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Rücklaufleitungen für alle in den Kellern liegenden Abschnitte, , W, über den Messzeitraum werden ermittelt:

(4.31)

Es werden die tatsächlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie in den Rücklaufleitungen, gemittelt über den Messzeitraum, ermittelt:

Es werden die über den Messzeitraum gemittelten tatsächlichen Gesamtwärmeenergieverluste W im Netz ermittelt:

4.2. BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE FÜR DAS JAHR

Die tatsächlichen Wärmeenergieverluste für das Jahr werden als Summe der tatsächlichen Wärmeenergieverluste für jeden Monat des Betriebs des Wärmenetzes ermittelt.

Die tatsächlichen Verluste an thermischer Energie pro Monat werden unter durchschnittlichen monatlichen Betriebsbedingungen des Wärmenetzes ermittelt.

Für alle unterirdischen Installationsorte Die tatsächlichen durchschnittlichen monatlichen Wärmeenergieverluste werden insgesamt entlang der Vor- und Rücklaufleitungen W nach der Formel ermittelt:

Für alle Überkopfinstallationsbereiche Die tatsächlichen durchschnittlichen monatlichen Verluste an Wärmeenergie werden für die Vorlauf- (W) und Rücklaufleitungen (W) getrennt anhand der Formeln ermittelt:

(4.35)

(4.36)

Für alle Bereiche in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen und Tunneln

(4.37)

(4.38)

Für alle Bereiche im Keller, werden die tatsächlichen durchschnittlichen monatlichen Verluste an Wärmeenergie getrennt für die Vorlaufleitungen (W) und Rücklaufleitungen (W) anhand der Formeln ermittelt:

(4.39)

(4.40)

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie im gesamten Netz pro Monat, GJ, werden durch die Formel bestimmt:

Wo N Monate - Betriebsdauer des Wärmenetzes im betrachteten Monat, Stunden.

Die tatsächlichen Wärmeenergieverluste im gesamten Netz pro Jahr, GJ, werden durch die Formel bestimmt:

(4.42)

ANHANG A

Begriffe und Definitionen

Wasserheizsystem- ein Wärmeversorgungssystem, bei dem das Kühlmittel Wasser ist.

Geschlossen Wassersystem Wärmeversorgung- ein Wasserwärmeversorgungssystem, das nicht die Nutzung von Netzwasser durch Verbraucher durch Entnahme aus dem Wärmenetz vorsieht.

Individueller Heizpunkt- ein Heizpunkt, der zum Anschluss der Wärmeverbrauchssysteme eines Gebäudes oder eines Teils davon bestimmt ist.

Bestandsdokumentation - eine Reihe von Arbeitszeichnungen, die von der Konstruktionsorganisation erstellt wurden, mit Angaben zur Übereinstimmung der durchgeführten Arbeiten mit diesen Zeichnungen oder zu Änderungen, die von den für die Arbeit verantwortlichen Personen daran vorgenommen wurden.

Quelle thermischer Energie (Wärme)- ein Wärmeerzeugungskraftwerk oder eine Kombination davon, in dem das Kühlmittel durch Übertragung der Wärme des verbrannten Brennstoffs sowie durch elektrische Heizung oder andere, auch nicht traditionelle Methoden, die an der Wärmeversorgung der Verbraucher beteiligt sind, erhitzt wird.

Kommerzielle Messung (Dosierung) von thermischer Energie- Ermittlung der Wärmeleistung sowie der Menge an Wärmeenergie und Kühlmittel auf der Grundlage von Messungen und anderen geregelten Verfahren zum Zweck der Durchführung von Handelsabrechnungen zwischen Energieversorgungsunternehmen und Verbrauchern.

Heizungsraum- ein Komplex technologisch verbundener Wärmekraftwerke, die sich in separaten Industriegebäuden, eingebauten, angebauten oder überbauten Räumlichkeiten mit Kesseln, Warmwasserbereitern (einschließlich Anlagen) befinden unkonventionelle Art und Weise Gewinnung von Wärmeenergie) sowie Kessel und Hilfsgeräte zur Wärmeerzeugung.

Wärmeenergieverlustrate (Dichterate). Wärmefluss durch eine isolierte Oberfläche)- der Wert der spezifischen Wärmeenergieverluste der Rohrleitungen des Wärmenetzes durch ihre Wärmedämmstrukturen bei den berechneten durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Kühlmittels und der Umgebung.

Offenes Wasserheizsystem- ein Warmwasserbereitungssystem, bei dem das gesamte oder ein Teil des Netzwassers durch Entnahme aus dem Wärmenetz genutzt wird, um den Warmwasserbedarf der Verbraucher zu decken.

Heizsaison - Zeit in Stunden oder Tagen pro Jahr, in der Wärmeenergie zum Heizen bereitgestellt wird.

Ergänzungswasser- speziell aufbereitetes Wasser, das dem Wärmenetz zugeführt wird, um Kühlmittelverluste (Netzwasser) auszugleichen, sowie Wasserversorgung dazu Wärmeverbrauch.

Wärmeenergieverluste- Wärmeenergie, die das Kühlmittel durch die Isolierung von Rohrleitungen verliert, sowie Wärmeenergie, die mit dem Kühlmittel bei Lecks, Unfällen, Abflüssen und unbefugten Wasserentnahmen verloren geht.

Wärmeenergieverbraucher- legal bzw Individuell, das thermische Energie (Strom) und Kühlmittel nutzt.

- die maximale Auslegungswärmelast (Leistung) aller Wärmeverbrauchssysteme bei der berechneten Außenlufttemperatur für jede Lastart oder die gesamte Auslegungsmaximale stündliche Kühlmitteldurchflussmenge für alle an die Wärmenetze angeschlossenen Wärmeverbrauchssysteme (Wärmeenergiequelle). ) der Wärmeversorgungsorganisation.

Netzwerkwasser- speziell aufbereitetes Wasser, das im Wasserheizsystem als Kühlmittel verwendet wird.

Wärmeverbrauchssystem- ein Komplex von Wärmekraftwerken mit Verbindungsleitungen und (oder) Wärmenetzen, die für die Befriedigung einer oder mehrerer Arten von Wärmelasten ausgelegt sind.

Heizsystem- eine Reihe miteinander verbundener Wärmequellen, Wärmenetze und Wärmeverbrauchssysteme.

Fernwärmesystem- Wärmeenergiequellen, Wärmenetze und Wärmeenergieverbraucher, die durch einen gemeinsamen technologischen Prozess vereint sind.

Thermische Belastung der Heizungsanlage (thermische Belastung)- die Gesamtmenge der aus Wärmeenergiequellen erhaltenen Wärmeenergie, gleich der Summe des Wärmeverbrauchs von Wärmeenergieempfängern und der Verluste in Wärmenetzen pro Zeiteinheit.

Wärmenetz- eine Reihe von Geräten zur Übertragung und Verteilung von Kühlmittel und Wärmeenergie.

Heizpunkt- eine Reihe von Geräten, die sich in einem separaten Raum befinden und aus Elementen von Wärmekraftwerken bestehen, die den Anschluss dieser Anlagen an das Wärmenetz, ihre Funktionsfähigkeit, die Steuerung der Wärmeverbrauchsmodi, die Umwandlung und die Regulierung der Kühlmittelparameter gewährleisten.

Wärmekraftwerkskühlmittel, Kühlmittel- ein bewegliches Medium, das in einem Wärmekraftwerk zur Übertragung von Wärmeenergie von einem stärker erhitzten Körper auf einen weniger erhitzten Körper verwendet wird.

Wärmeverbrauchende Installation- ein Wärmekraftwerk oder eine Reihe von Geräten zur Nutzung von Wärme und Kühlmittel für Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Warmwasserversorgung und technologische Zwecke.

Wärmeversorgung- Versorgung der Verbraucher mit thermischer Energie (Wärme).

Blockheizkraftwerk (BHKW)- ein Dampfturbinenkraftwerk zur Erzeugung elektrischer und thermischer Energie.

Einheit zur gewerblichen Messung von Wärmeenergie und (oder) Kühlmitteln- ein Satz zertifizierter in der vorgeschriebenen Weise Messgeräte und -systeme sowie andere Geräte, die zur kommerziellen Erfassung der Menge an Wärmeenergie und (oder) Kühlmitteln sowie zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle der Wärmeenergie- und Wärmeverbrauchsmodi bestimmt sind.

Fernwärme- Wärmeversorgung der Verbraucher aus einer Wärmeenergiequelle über ein gemeinsames Wärmenetz.

Zentralheizungspunkt (CHS)- ein Heizpunkt, der zwei oder mehr Gebäude verbinden soll.

Betriebsdokumentation- Dokumente, die zur Verwendung während des Betriebs, zur Wartung und Reparatur während des Betriebs bestimmt sind.

Organisation der Energieversorgung (Wärmeversorgung).- ein Unternehmen oder eine Organisation juristische Person und die Anlagen zur Erzeugung elektrischer und (oder) thermischer Energie, elektrischer und (oder) thermischer Netze besitzt oder die vollständige wirtschaftliche Kontrolle über diese besitzt und auf vertraglicher Basis die Übertragung elektrischer und (oder) thermischer Energie an Verbraucher gewährleistet.

ANHANG B

Mengensymbole

Tatsächliche Verluste an Wärmeenergie im gesamten Netz pro Jahr, GJ;

Tatsächliche Verluste an Wärmeenergie im gesamten Netz pro Monat, GJ;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Verluste an Wärmeenergie insgesamt durch die Vor- und Rücklaufleitungen für alle Abschnitte der Erdinstallation, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Wärmeenergieverluste getrennt durch die Versorgungsleitung für alle Abschnitte der oberirdischen Installation, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Wärmeenergieverluste getrennt durch die Rücklaufleitung für alle Abschnitte der oberirdischen Installation, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Wärmeenergieverluste getrennt durch die Versorgungsleitung für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Wärmeenergieverluste getrennt durch die Rücklaufleitung für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Verluste an Wärmeenergie getrennt durch die Versorgungsleitung für alle in den Kellern gelegenen Bereiche, W;

Tatsächliche durchschnittliche monatliche Wärmeenergieverluste getrennt durch die Rücklaufleitung für alle in den Kellern gelegenen Bereiche, W;

Die tatsächlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie im Netz sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen für alle Abschnitte der Erdinstallation sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Versorgungsleitungen für alle Abschnitte der oberirdischen Installation sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Tatsächliche Wärmeenergieverluste in Versorgungsleitungen für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in Versorgungsleitungen für alle in Kellern gelegenen Abschnitte sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Rückleitungsleitungen für alle Abschnitte der unterirdischen Installation sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Rücklaufleitungen für alle Abschnitte der oberirdischen Installation sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Tatsächliche Verluste an Wärmeenergie in Rücklaufleitungen für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in den Rücklaufleitungen für alle in Kellern gelegenen Abschnitte sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie in allen Versorgungsleitungen sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Die tatsächlichen Gesamtverluste an Wärmeenergie in allen Rücklaufleitungen sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Gesamtverluste an Wärmeenergie in Versorgungsleitungen für J th Verbraucher, die keine Messgeräte haben, Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Wärmeenergieverluste J th Verbraucher ohne Messgeräte Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Gesamtverluste an Wärmeenergie in Versorgungsleitungen für alle ich te Verbraucher mit Messgeräten, Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Wärmeenergieverluste durch die Wärmedämmung der Versorgungsleitung für jeden ich-ter Verbraucher mit Messgeräten Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Durchschnittliche stündliche Anschlussleistung während des Messzeitraums J-ter Verbraucher, GJ/h;

Durchschnittliche stündliche Anschlussleistung aller J te Verbraucher ohne Messgeräte während des Messzeitraums, GJ/h;

Durchschnittliche thermische Energieverluste über den Messzeitraum durch die Wärmedämmung der Versorgungsleitung, bezeichnet ich-ter Verbraucher, abzüglich Wärmeenergieverluste in der Abzweigung von der Hauptleitung, W;

Wärmeenergieverluste in einer Abzweigung von der Hauptleitung, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Abzweigung von der Hauptversorgungsleitung nach ich-ter Verbraucher, W;

Gesamtverluste an Wärmeenergie in den Hauptversorgungsleitungen für alle ich te Verbraucher mit Messgeräten, W;

Standardverluste an Wärmeenergie in der Versorgungsleitung sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Standardverluste an Wärmeenergie in der Rücklaufleitung sind der Durchschnitt für den Messzeitraum, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für das gesamte Netz, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Abschnitte der Erdinstallation, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung für alle Abschnitte der Erdinstallation, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Abschnitte der oberirdischen Installation, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung für alle Abschnitte der oberirdischen Installation, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung für alle Abschnitte in Durchgangs- und Halbdurchgangskanälen, Tunneln, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle in Kellern liegenden Abschnitte, W;

Standarddurchschnitt für den Messzeitraum der Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung für alle in Kellern befindlichen Abschnitte, W;

Durchschnittliche jährliche Standardverluste an Wärmeenergie durch die Versorgungsleitung, W;

Durchschnittliche jährliche Standardverluste an Wärmeenergie durch die Rücklaufleitung, W;

Relative Differenz zwischen dem Wert der tatsächlichen Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher in zweiter Näherung und dem in erster Näherung ermittelten Wert der tatsächlichen Wärmeenergieverluste in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher;

Q n – Standardspezifische Gesamtwärmeenergieverluste entlang der Vor- und Rücklaufleitungen für Abschnitte von unterirdischen Wärmenetzen, W/m;

Spezifische Wärmeenergieverluste insgesamt entlang der Vor- und Rücklaufleitungen mit einem Tabellenwert der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden im Netz, W/m, der niedriger ist als für ein bestimmtes Netz;

Spezifische Wärmeenergieverluste insgesamt entlang der Vor- und Rücklaufleitungen mit einem Tabellenwert der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden im Netz, der größer als für ein bestimmtes Netz ist, W/m;

Q aber - durchschnittliche jährliche standardisierte spezifische Wärmeenergieverluste in der Rücklaufleitung, W/m;

Q np – durchschnittlicher jährlicher standardisierter spezifischer Wärmeenergieverlust in der Versorgungsleitung, W/m;

Gesamte standardisierte spezifische Wärmeenergieverluste bei Erdinstallation, W/m;

Dementsprechend sind die tabellarischen Werte der normspezifischen Wärmeenergieverluste bei Erdinstallation in den Vor- und Rücklaufleitungen, W/m;

Spezifische Wärmeenergieverluste durch die Versorgungsleitung mit zwei benachbarten, jeweils kleineren und größeren Werten als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden im Netzwerk, W/m;

Spezifische Wärmeenergieverluste durch die Versorgungsleitung mit zwei benachbarten, jeweils kleineren und größeren als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarischen Werten der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers und der Außenluft, W/m;

Spezifische Wärmeenergieverluste durch die Rücklaufleitung mit zwei benachbarten, jeweils kleineren und größeren als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarischen Werten der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers und der Außenluft, W/m;

Durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss durch die Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle für den gesamten Messzeitraum, kg/s;

Gemessene Werte des Kühlmitteldurchflusses an der Wärmeenergiequelle, entnommen aus der Stundendatei, t/h;

Der durchschnittliche Kühlmitteldurchfluss durch die Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum beträgt ich-th Verbraucher von Wärmeenergie mit Messgeräten, kg/s;

Messwerte des Kühlmitteldurchflusses ich-th Verbraucher von Wärmeenergie, entnommen aus der Stundendatei, t/h;

Durchschnittlicher Zusatzwasserverbrauch an der thermischen Energiequelle für den gesamten Messzeitraum, kg/s;

Gemessene Werte des Kühlmitteldurchsatzes für die Nachspeisung an der Wärmeenergiequelle, entnommen aus der Stundendatei, t/h;

Durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum für alle Wärmeenergieverbraucher, die nicht über Messgeräte verfügen, kg/s;

Durchschnittliche stündliche Aufladung des Wärmenetzes in der Nacht, t/h;

Durchschnittlicher stündlicher Kühlmittelverbrauch für jeden ich-ter Verbraucher, der nachts für jeden Tag des Messzeitraums über Messgeräte verfügt, t/h;

Jeweils durchschnittlicher Kühlmitteldurchfluss in der Versorgungsleitung für den gesamten Messzeitraum J-ter Verbraucher, der keine Messgeräte hat, kg/s;

G k- Kühlmittelfluss in einem homogenen Bereich, kg/s;

Durchschnittliche monatliche Außentemperatur, °C;

Durchschnittliche monatliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse, °C;

Durchschnittliche jährliche Außentemperatur, °C;

Durchschnittliche jährliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse, °C;

Durchschnittliche monatliche Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung, °C;

Durchschnittliche monatliche Temperatur des Netzwassers in der Rücklaufleitung, °C;

Durchschnittliche jährliche Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung, °C;

Durchschnittliche jährliche Temperatur des Netzwassers in der Rücklaufleitung, °C;

Durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmequelle im Messzeitraum, °C;

Durchschnittliche Temperatur des Netzwassers in der Rücklaufleitung an der Wärmequelle im Messzeitraum, °C;

Messwerte der Netzwassertemperatur in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle, entnommen aus der Stundendatei, °C;

Messwerte der Netzwassertemperatur in der Rücklaufleitung an der Wärmeenergiequelle, entnommen aus der Stundendatei, °C;

Durchschnittliche Bodentemperatur in der durchschnittlichen Tiefe der Rohrleitungsachse während des Messzeitraums, °C;

Durchschnittliche Außenlufttemperatur für den Messzeitraum, °C;

Dementsprechend sind die tabellarischen Werte der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers in den Vorlauf- (65, 90, 110 °C) und Rücklaufleitungen (50 °C), °C;

Standardwert der durchschnittlichen jährlichen Bodentemperatur, °C;

Messwerte der Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung bei ich Verbraucher, entnommen aus der Stundendatei, °C;

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und des Bodens für ein bestimmtes Wärmenetz, °C;

Der Tabellenwert der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und des Bodens, °C, ist niedriger als für dieses Netz;

Der Tabellenwert der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und des Bodens, °C, ist größer als für ein bestimmtes Netz;

Die Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen für jedes Wertepaar der durchschnittlichen Jahrestemperaturen in den Vor- und Rücklaufleitungen und im Boden, °C;

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers und des Bodens für die Versorgungsleitung des betrachteten Wärmenetzes, °C;

Benachbarte, jeweils kleinere und größere als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz der durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers in der Versorgungsleitung und im Boden, °C;

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwassers bzw. der Außenluft für die Vor- und Rücklaufleitungen eines gegebenen Wärmenetzes, °C;

Angrenzende, jeweils kleinere und größere als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers in der Versorgungsleitung und der Außenluft, °C;

Angrenzende, jeweils kleinere und größere als für ein bestimmtes Netzwerk, tabellarische Werte der Differenz zwischen den durchschnittlichen Jahrestemperaturen des Netzwerkwassers in der Rücklaufleitung und der Außenluft, °C;

V n ist das Gesamtvolumen aller Versorgungsleitungen des Wärmenetzes, m 3 ;

L- Länge des Wärmenetzabschnitts, m;

l ich- der kürzeste Abstand von der Wärmeenergiequelle zur Abzweigung von der Hauptleitung nach ich-ter Verbraucher mit Messgeräten, m;

l j- der kürzeste Abstand von der Wärmeenergiequelle zur Abzweigung J-ter Verbraucher ohne Messgeräte, m (Seite 18);

lk- Länge eines homogenen Abschnitts, m;

r ist die Dichte des Wassers bei der durchschnittlichen Temperatur des Netzwassers in der Versorgungsleitung an der Wärmeenergiequelle für den ersten Tag des Datenverfügbarkeitszeitraums, kg/m 3 ;

c p- spezifische Wärmekapazität von Wasser, J/(kg×K);

Wo- Kühlmittelgeschwindigkeit in einem homogenen Bereich, m/s;

F k- Rohrleitungsdurchgangsfläche in einem homogenen Bereich, m2;

b - Koeffizient der lokalen Wärmeenergieverluste unter Berücksichtigung des Wärmeenergieverlusts durch Armaturen, Kompensatoren und Stützen;

R Verluste n – Verlustkoeffizient der Wärmeenergie des Netzes in den Hauptversorgungsleitungen, J/(kg × m);

Wärmeenergieverlustkoeffizient, bestimmt durch die Zeit der Bewegung des Kühlmittels in den Versorgungsleitungen, J/(kg × s);

N und - Anzahl der Stunden im Messzeitraum;

N Monate - Betriebsdauer des Wärmenetzes im betrachteten Monat, Stunden;

t p - Zeit zum Befüllen aller Versorgungsleitungen mit Kühlmittel, s;

t ist die Zeit der Bewegung des Kühlmittels von der Wärmeenergiequelle zu jedem der Verbraucher, s;

tk ist die Bewegungszeit des Kühlmittels in einem homogenen Abschnitt des Wärmenetzes, s;

T ich- Zeit der Bewegung des Kühlmittels durch die Versorgungsleitung von der Wärmeenergiequelle bis ich-ter Verbraucher mit Messgeräten, s;

T J- Zeit der Bewegung des Kühlmittels auf dem kürzesten Weg von der Wärmeenergiequelle bis J-ter Verbraucher ohne Messgeräte, s;

K- das Verhältnis der tatsächlichen Verluste an Wärmeenergie in der Versorgungsleitung für alle Verbraucher zu den Standardverlusten an Wärmeenergie in der Versorgungsleitung.

ANHANG B

Eigenschaften von Wärmenetzabschnitten

Tabelle B.1


ANHANG D

Durchschnittliche monatliche und durchschnittliche jährliche Umgebungs- und Netzwerkwassertemperaturen

Tabelle D.1

Monate Durchschnittstemperatur für 5 Jahre, °C Netzwerkwassertemperatur, °C
Boden Außenluft in der Versorgungsleitung in der Rücklaufleitung
Januar
Februar
Marsch
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Durchschnittliche Jahrestemperatur, °C

ANHANG D

Eigenschaften von Wärmeenergieverbrauchern und Messgeräten

Tabelle E.1

Verbrauchername Art des Heizsystems (offen, geschlossen) Zählermarke Archivtiefe Verfügbarkeit einer zentralen Datenerfassung (ja, nein)
Heizung Belüftung Warmwasser Gesamt täglich stündlich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANHANG E

Normen für den Wärmeenergieverlust von isolierten Wasserwärmerohren, die sich in nicht durchströmenden Kanälen befinden, und bei kanalloser Installation (mit einer Auslegungstemperatur des Bodens von +5 °C in der Tiefe der Wärmerohre) gemäß

Tabelle E.1

Außendurchmesser der Rohre, mm
Rücklaufwärmerohr bei durchschnittlicher Wassertemperatur ( T o =50 °C) Zweirohranlage mit einem Unterschied der durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden von 52,5 °C ( T n =65°C) Zweirohranlage mit einem Unterschied der durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden von 65 °C ( T p =90°C) Zweirohranlage mit einem Unterschied der durchschnittlichen Jahrestemperaturen von Wasser und Boden von 75 °C ( T p =110°C)
32 23 52 60 67
57 29 65 75 84
76 34 75 86 95
89 36 80 93 102
108 40 88 102 111
159 49 109 124 136
219 59 131 151 165
273 70 154 174 190
325 79 173 195 212
377 88 191 212 234
426 95 209 235 254
478 106 230 259 280
529 117 251 282 303
630 133 286 321 345
720 145 316 355 379
820 164 354 396 423
920 180 387 433 463
1020 198 426 475 506
1220 233 499 561 591
1420 265 568 644 675

ANHANG G

Normen des Wärmeenergieverlusts durch ein isoliertes Wasser

Wärmerohr zur oberirdischen Installation

(bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Außentemperatur von +5 °C) gem

Tabelle G.1

Außendurchmesser der Rohre, mm Normen für den Wärmeenergieverlust, W/m
Differenz zwischen der durchschnittlichen Jahrestemperatur des Netzwassers in den Vor- oder Rücklaufleitungen und der Außenluft, °C
45 70 95 120
32 17 27 36 44
49 21 31 42 52
57 24 35 46 57
76 29 41 52 64
89 32 44 58 70
108 36 50 64 78
133 41 56 70 86
159 44 58 75 93
194 49 67 85 102
219 53 70 90 110
273 61 81 101 124
325 70 93 116 139
377 82 108 132 157
426 95 122 148 174
478 103 131 158 186
529 110 139 168 197
630 121 154 186 220
720 133 168 204 239
820 157 195 232 270
920 180 220 261 302
1020 209 255 296 339
1420 267 325 377 441

ANHANG UND

Normen der Wärmestromdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen bei Verlegung in nichtdurchlaufenden Kanälen, W/m, nach

Tabelle I.1

Pipeline
Server zurück Server zurück Server zurück
65 50 90 50 110 50
25 16 11 23 10 28 9
30 17 12 24 11 30 10
40 18 13 26 12 32 11
50 20 14 28 13 35 12
65 23 16 34 15 40 13
80 25 17 36 16 44 14
100 28 19 41 17 48 15
125 31 21 42 18 50 16
150 32 22 44 19 55 17
200 39 27 54 22 68 21
250 45 30 64 25 77 23
300 50 33 70 28 84 25
350 55 37 75 30 94 26
400 58 38 82 33 101 28
450 67 43 93 36 107 29
500 68 44 98 38 117 32
600 79 50 109 41 132 34
700 89 55 126 43 151 37
800 100 60 140 45 163 40
900 106 66 151 54 186 43
1000 117 71 158 57 192 47
1200 144 79 185 64 229 52
1400 152 82 210 68 252 56

ANHANG K

Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen für die unterirdische kanallose Zweirohrinstallation von Warmwasserbereitungsnetzen, W/m, gemäß

Tabelle K.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Pipeline
Server zurück Server zurück
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
65 50 90 50
25 33 25 44 24
50 40 31 54 29
65 45 34 60 33
80 46 35 61 34
100 49 38 65 35
125 53 41 72 39
150 60 46 80 43
200 66 50 89 48
250 72 55 96 51
300 79 59 105 56
350 86 65 113 60
400 91 68 121 63
450 97 72 129 67
500 105 78 138 72
600 117 87 156 80
700 126 93 170 86
800 140 102 186 93

Koeffizient, der Änderungen der Wärmestromdichtenormen bei Verwendung einer Wärmedämmschicht aus Polyurethanschaum, Polymerbeton, Phenolschaumkunststoff FL berücksichtigt

Tabelle K.2

ANHANG L

Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen im Freien, W/m, nach

Tabelle L.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
50 100 150
15 10 20 30
20 11 22 34
25 13 25 37
40 15 29 44
50 17 31 47
65 19 36 54
80 21 39 58
100 24 43 64
125 27 49 70
150 30 54 77
200 37 65 93
250 43 75 106
300 49 84 118
350 55 93 131
400 61 102 142
450 65 109 152
500 71 119 166
600 82 136 188
700 92 151 209
800 103 167 213
900 113 184 253
1000 124 201 275
35 54 70

ANHANG M

Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen, wenn sie sich in einem Raum oder Tunnel befinden, W/m, gemäß

Tabelle M.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
50 100 150
15 8 18 28
20 9 20 32
25 10 22 35
40 12 26 41
50 13 28 44
65 15 32 50
80 16 35 54
100 18 39 60
125 21 44 66
150 24 49 73
200 29 59 88
250 34 68 100
300 39 77 112
350 44 85 124
400 48 93 135
450 52 101 145
500 57 109 156
600 67 125 176
700 74 139 199
800 84 155 220
900 93 170 241
1000 102 186 262
Gebogene Flächen mit einer Außennennbohrung von mehr als 1020 mm und eben Normen der Oberflächenwärmestromdichte, W/m 2
29 50 68

ANHANG H

Normen der Wärmestromdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen bei Verlegung in nichtdurchlaufenden Kanälen und unterirdischer kanalloser Installation, W/m, gemäß

Tabelle H.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Pipeline
Server zurück Server zurück Server zurück
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
65 50 90 50 110 50
25 14 9 20 9 24 8
30 15 10 20 10 26 9
40 16 11 22 11 27 10
50 17 12 24 12 30 11
65 20 13 29 13 34 12
80 21 14 31 14 37 13
100 24 16 35 15 41 14
125 26 18 38 16 43 15
150 27 19 42 17 47 16
200 33 23 49 19 58 18
250 38 26 54 21 66 20
300 43 28 60 24 71 21
350 46 31 64 26 80 22
400 50 33 70 28 86 24
450 54 36 79 31 91 25
500 58 37 84 32 100 27
600 67 42 93 35 112 31
700 76 47 107 37 128 31
800 85 51 119 38 139 34
900 90 56 128 43 150 37
1000 100 60 140 46 163 40
1200 114 67 158 53 190 44
1400 130 70 179 58 224 48

ANHANG P

Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen im Freien

Tabelle A.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
50 100 150
25 11 20 30
40 12 24 36
50 14 25 38
65 15 29 44
80 17 32 47
100 19 35 52
125 22 40 57
150 24 44 62
200 30 53 75
250 35 61 86
300 40 68 96
350 45 75 106
400 49 83 115
450 53 88 123
500 58 96 135
600 66 110 152
700 75 122 169
800 83 135 172
900 92 149 205
1000 101 163 223
Gebogene Flächen mit einer Außennennbohrung von mehr als 1020 mm und eben Normen der Oberflächenwärmestromdichte, W/m 2
28 44 57

ANHANG P

Normen der Wärmestromdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen bei Anordnung in Innenräumen und in Tunneln gemäß

Tabelle R.1

Bedingter Durchmesser der Rohrleitung, mm Mit mehr als 5.000 Betriebsstunden pro Jahr
Durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur, °C
50 100 150
Normen der linearen Wärmestromdichte, W/m
25 8 18 28
40 10 21 33
50 10 22 35
65 12 26 40
80 13 28 43
100 14 31 48
125 17 35 53
150 19 39 58
200 23 47 70
250 27 54 80
300 31 62 90
350 35 68 99
400 38 74 108
450 42 81 116
500 46 87 125
600 54 100 143
700 59 111 159
800 67 124 176
900 74 136 193
1000 82 149 210
Gebogene Flächen mit einer Außennennbohrung von mehr als 1020 mm und eben Normen der Oberflächenwärmestromdichte, W/m 2
23 40 54

Notiz. Bei der Lokalisierung isolierter Flächen in einem Tunnel (Durchgangs- und Halbdurchgangskanäle) sollte ein Koeffizient von 0,85 in die Dichtestandards eingeführt werden.

ANHANG C

Liste der normativen und technischen Dokumente, auf die verwiesen wird

1. Ermittlung der tatsächlichen Wärmeverluste durch Wärmedämmung in zentralen Wärmenetzen / Semenov V. G. - M.: Nachrichten zur Wärmeversorgung, 2003 (Nr. 4).

2. Normen für die Gestaltung der Wärmedämmung von Rohrleitungen und Ausrüstungen von Kraftwerken und Wärmenetzen. - M.: Gosstroyizdat, 1959.

3. SNiP 2.04.14-88*. Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen. - M.: Staatliches Einheitsunternehmen TsPP Gosstroy von Russland, 1999.

4. Methodik zur Berechnung von Wärmeverlusten in Wärmenetzen während des Transports. - M.: Firma ORGRES, 1999.

5. Regeln technischer Betrieb Wärmekraftwerke. - M.: Verlag NC ENAS, 2003.

6. Standardanweisungen zum technischen Betrieb von Wärmeenergietransport- und -verteilungssystemen (Wärmenetzen): RD 153-34.0-20.507-98. - M.: SPO ORGRES, 1986.

7. Methodik zur Ermittlung von Standardwerten von Leistungsindikatoren von Warmwasserbereitungsnetzen öffentlicher Heizungsanlagen. - M.: Roskommunenergo, 2002.

9. GOST 26691-85. Wärmekrafttechnik. Begriffe und Definitionen.

10. GOST 19431-84. Energie und Elektrifizierung. Begriffe und Definitionen.

11. Regeln für die Erarbeitung von Verordnungen, Rundschreiben, Betriebsanweisungen, Leitfäden und Informationsschreiben in der Elektrizitätswirtschaft: RD 153-34.0-01.103-2000. - M.: SPO ORGRES, 2000.

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

2. ERHEBUNG UND VERARBEITUNG DER ERSTEN DATEN

2.1. Erhebung erster Daten zum Wärmenetz

2.2. Verarbeitung der Ausgangsdaten von Messgeräten

3. BESTIMMUNG DER NORMATIVEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

3.1. Ermittlung von Jahresdurchschnitten Standardverluste Wärmeenergie

3.2. Ermittlung der Standard-Wärmeenergieverluste für den Messzeitraum

4. BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN THERMISCHEN ENERGIEVERLUSTE

4.1. Ermittlung der tatsächlichen thermischen Energieverluste während des Messzeitraums

4.2. Ermittlung der tatsächlichen thermischen Energieverluste pro Jahr

ANWENDUNGEN

Anhang A. Begriffe und Definitionen

Anhang B. Mengensymbole

Anhang B. Eigenschaften von Wärmenetzabschnitten

Anhang D. Durchschnittliche monatliche und durchschnittliche jährliche Umgebungs- und Netzwerkwassertemperaturen

Anhang D. Eigenschaften von Wärmeenergieverbrauchern und Messgeräten

Anhang E. Normen für den Wärmeenergieverlust durch isolierte Wasserwärmeleitungen, die in nicht durchströmenden Kanälen und bei kanalloser Installation verlegt sind

Anhang G. Normen für den Wärmeenergieverlust einer isolierten Wasserwärmeleitung bei oberirdischer Verlegung

Anhang I. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen bei Verlegung in nicht durchgängigen Kanälen

Anhang K. Normen der Wärmestromdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen für die unterirdische kanallose Zweirohrinstallation von Warmwasserbereitungsnetzen

Anhang L. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen im Freien

Anhang M. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen, wenn sie sich in einem Raum oder Tunnel befinden

Anhang H. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen bei Verlegung in Kanälen ohne Durchgang und unterirdischer kanalloser Installation

Anhang P. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen im Freien

Anhang R. Normen der Wärmeflussdichte durch die isolierte Oberfläche von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen, wenn sie sich in einem Raum oder Tunnel befinden

Anhang C. Liste der normativen und technischen Dokumente, zu denen Links bestehen

Die Wärmeverluste DQ (W) im berechneten Abschnitt der Versorgungsleitung oder Steigleitung werden durch standardmäßige spezifische Wärmeverluste oder durch Berechnung nach der Formel bestimmt:

Wo ZU - Wärmeübergangskoeffizient einer isolierten Rohrleitung, K=11,6 W/(m 2 -°C); t g av - durchschnittliche Wassertemperatur im System, t g avg,=(t n + t k)/2,°C; t n, - Temperatur am Ausgang des Heizgeräts (Temperatur des Warmwassers am Eingang des Gebäudes), °C; t zu - Temperatur am entferntesten Wasserhahn, °C; H- Wärmedämmeffizienz (0,6); / - Länge des Rohrleitungsabschnitts, m; d H - Außendurchmesser der Rohrleitung, m; t 0 - Umgebungstemperatur, °C.

Wassertemperatur am entferntesten Wasserhahn t zu Die Temperatur sollte 5 °C unter der Wassertemperatur am Eingang des Gebäudes bzw. am Ausgang des Heizgeräts liegen.

Umgebungstemperatur t 0 Bei der Verlegung von Rohrleitungen in Furchen, vertikalen Kanälen, Kommunikationsschächten und Schächten von Sanitärkabinen sollte eine Temperatur von 23 °C angenommen werden, in Badezimmern - 25 °C, in Küchen und Toilettenräumen von Wohngebäuden, Wohnheimen und Hotels - 21 °C .

Badezimmer werden durch beheizte Handtuchhalter beheizt, so dass die Wärmeverluste von beheizten Handtuchhaltern in Höhe des Wärmeverlusts der Steigleitung addiert werden 100p(W), wobei 100 W die durchschnittliche Wärmeübertragung von einem beheizten Handtuchhalter ist, P - Anzahl der beheizten Handtuchhalter, die an die Steigleitung angeschlossen sind.

Bei der Ermittlung der Ziwerden Wärmeverluste durch Zirkulationsleitungen nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung von Warmwasserversorgungssystemen mit beheizten Handtuchhaltern an Zirkulationssteigleitungen empfiehlt es sich jedoch, die Wärmeübertragung der beheizten Handtuchhalter zum Wärmeverlust der Versorgungswärmerohre zu addieren. Dies erhöht den Wasserzirkulationsfluss, verbessert die Erwärmung von beheizten Handtuchhaltern und die Erwärmung von Badezimmern. Die Berechnungsergebnisse werden in die Tabelle eingetragen.

l, m D, m t 0 , o C t g av -t 0, o C 1-n q, W/m DQ, W åDQ, W Notiz
Boner 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 åDQ=497,899+900=
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 =1397,899 W
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15-Eingang 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
Steiger 1
1a-3a 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 åDQ=407,504+900= =1307,504 W
2a-3a 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3a-4a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4a-5a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5a-6a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6a-7a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7a-8a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8a-9a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9a-10a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10a-11a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11a-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15-Eingang 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQp=5591,598 W

Hydraulische Berechnung von Zirkulationsleitungen

Der Umlaufwasserdurchsatz im Warmwasserversorgungssystem G c (kg/h) verteilt sich proportional zu den gesamten Wärmeverlusten:

wobei åQ c der Gesamtwärmeverlust aller Versorgungsleitungen W ist; Dt ist die Differenz der Wassertemperatur in den Versorgungsleitungen des Warmwasserversorgungssystems, Dt=t g -t bis =5°C; c ist die Wärmekapazität von Wasser, J/(kg°C).

Die Zirkulationsdurchflussraten des Wassers in den Hauptabschnitten des Warmwasserversorgungssystems setzen sich aus den Zirkulationsdurchflussraten der Abschnitte und Steigleitungen zusammen, die sich entlang der Richtung der Wasserbewegung davor befinden.

Riser 1:


Sektion 2


Riser 2:


Sektion 3:


Riser 3:

Sektion 4:


Hydraulische Berechnung von Zirkulationsleitungen offenes System Warmwasserversorgung.

l, m G, l/s D, mm w, m/s R, Pa/m Km DP, Pa åDP, Pa
Zirkulationsring durch Steigleitung 1
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Zirkulationsring durch Steigleitung 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Zirkulationsring durch Steigleitung 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Zirkulationsring durch Steigleitung 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Die Differenz der Druckverluste in zwei Richtungen durch die nahen und fernen Steigleitungen ermitteln wir mit der Formel: DH ch – Druckverlust im Wasserzähler, m; H St - verfügbarer freier Druck an der Wannenarmatur (3m); DH cm - Verluste im Mischer (5 m); N g - geometrische Höhe des Wasseranstiegs von der Achse der Rohrleitung am Einlass bis zur Achse des am höchsten gelegenen Wasserhahns (24,2 m).

Der Wasserzähler wird basierend auf dem Wasserdurchfluss am Einlass ausgewählt G und Durchmesser bedingte Passage Dy Von . Druckverlust im Wasserzähler DH Mitte(m), werden durch die Formel bestimmt:

wobei S der hydraulische Widerstand des Wasserzählers ist, gemessen nach (0,32 m/(l/s 2)). Wir akzeptieren den Wasserzähler VK-20.

Zu hoher Eingangsdruck:


Literaturverzeichnis.

1. Bauvorschriften und -vorschriften. SNiP 3.05.01-85. Interne Sanitärsysteme. M: Stroyizdat, 1986.

2. Bauvorschriften und -vorschriften. SNiP 2.04.01-85. Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden. M.: Stroyizdat, 1986.

3. Bauvorschriften und -vorschriften. SNiP II-34-76. Warmwasserversorgung. M.: Stroyizdat, 1976.

4. Designerhandbuch. Heizung, Wasserversorgung, Kanalisation / Ed. I. G. Staroverova. - M.: Stroyizdat, 1976. Teil 1.

5. Handbuch der Wärmeversorgung und Belüftung / R.V. Shchekin, S.M. Korenevsky, G.E. Bem usw. - Kiew: Budivelnik, 1976.

6. Wärmeversorgung: Lehrbuch für Universitäten / A. A. Ionin, B. M. Khlybov usw.; Ed. A. A. Ionina. M.: Stroyizdat, 1982.

7. Wärmeversorgung (Kursgestaltung): Lehrbuch für Hochschulen zu speziellen Themen. „Wärme- und Gasversorgung und Belüftung“ / V. M. Kopko, N. K. Zaitseva und andere; Ed. V. M. Kopko. - Mn.: Höher. Schule, 1985.

8. Wärmeversorgung: Lernprogramm für Universitätsstudenten / V. E. Kozin, T. A. Levina, A. P. Markov usw. - M.: Vyssh. Schule, 1980.

9. Zinger N. M. Hydraulik und thermische Bedingungen Heizsysteme. - M.: Energoatomizdat, 1986.

10. Sokolov E.Ya. Fernwärme und Wärmenetze. - M.: MPEI-Verlag, 2001.

11. Aufbau und Betrieb von Warmwasserbereitungsnetzen: Verzeichnis / V. I. Manyuk, Ya. I. Kaplinsky, E. B. Khizh und andere - M.: Stroyizdat, 1988.