Gesetzgebungsrahmen der Russischen Föderation. Abstände von Gebäudestrukturen von Wärmenetzen oder Rohrleitungsisolationsschalen für kanallose Installation zu Gebäuden, Bauwerken und Versorgungsnetzen Pb-Wärmenetze

SNiP 41-02-2003

ANHANG B (obligatorisch)

Tabelle B.1 – Vertikale Abstände

Bauwerke und Versorgungsnetze Mindestabstände vertikal, m
Zur Wasserversorgung, Entwässerung, Gasleitung, Kanalisation 0,2
Bis hin zu gepanzerten Kommunikationskabeln 0,5
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV 0,5 (0,25 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen in Anmerkung 5
Bis zu ölgefüllten Kabeln mit einer Spannung von St. 110 kV 1,0 (0,5 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen von Anmerkung 5
Zu einem Telefonkanalisationsblock oder zu einem armierten Kommunikationskabel in Rohren 0,15
Bis zur Basis der Schienen Eisenbahnen Industrieunternehmen 1,0
Dasselbe gilt für die Eisenbahnen des Gesamtnetzes 2,0
» Straßenbahngleise 1,0
An die Spitze Straßenbelag Autobahnen allgemeiner Gebrauch Kategorien I, II und III 1,0
Bis zum Boden eines Grabens oder anderer Entwässerungsbauwerke oder bis zur Basis eines Bahndamms (sofern sich unter diesen Bauwerken Wärmenetze befinden) 0,5
Zu U-Bahn-Bauwerken (sofern über diesen Bauwerken Wärmenetze liegen) 1,0
Zum Kopf der Eisenbahnschienen Abmessungen „S“, „Sp“, „Su“ gemäß GOST 9238 und GOST 9720
Bis zum oberen Ende der Fahrbahn 5,0
An die Spitze der Fußgängerwege 2,2
Bis auf Teile Kontaktnetzwerk Straßenbahn 0,3
Das Gleiche gilt für den Trolleybus 0,2
Für Freileitungen mit dem größten Kabeldurchhang bei einer Spannung von kV:
bis 1 1,0

Anmerkungen
1 Die Tiefe von Wärmenetzen von der Erd- oder Straßenoberfläche (mit Ausnahme von Autobahnen der Kategorien I, II und III) sollte mindestens betragen:
a) bis zur Oberkante der Decken von Kanälen und Tunneln – 0,5 m;
b) bis zur Oberkante der Kammerdecken – 0,3 m;
c) bis zur Oberkante des Rohbaus der kanallosen Verlegung 0,7 m. Im unpassierbaren Teil sind Decken von Kammern und Lüftungsschächten für Tunnel und Kanäle, die mindestens 0,4 m über die Erdoberfläche hinausragen, zulässig;
d) am Eingang von Wärmenetzen in das Gebäude dürfen Tiefen von der Erdoberfläche bis zur Oberkante der Decke von Kanälen oder Tunneln – 0,3 m und bis zur Oberkante des Rohbaus einer kanallosen Anlage – 0,5 m gemessen werden;
essen hohes Level Grundwasser Es ist zulässig, die Tiefe von Kanälen und Tunneln sowie die Lage von Decken über der Erdoberfläche auf eine Höhe von mindestens 0,4 m zu reduzieren, sofern dadurch die Transportbedingungen nicht verletzt werden.
2 Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen auf niedrigen Stützen muss der lichte Abstand von der Erdoberfläche bis zur Unterseite der Wärmedämmung von Rohrleitungen mindestens m betragen:
bei einer Rohrgruppenbreite bis 1,5 m - 0,35;
bei einer Rohrgruppenbreite von mehr als 1,5 m - 0,5.
3 Wann unterirdische Installation Wärmenetz Beim Kreuzen von Strom-, Steuer- und Kommunikationskabeln können diese über oder unter ihnen liegen.
4 Bei kanalloser Installation der lichte Abstand der Warmwasserbereitungsnetze einer offenen Heizungsanlage bzw. Warmwasserversorgungsnetze zu den darunter oder darüber liegenden Wärmenetzen Abflussrohre akzeptiert mindestens 0,4 m.
5 Die Bodentemperatur an der Kreuzung von Heizungsnetzen mit Elektrokabeln in der Tiefe der Verlegung von Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV sollte gegenüber der höchsten durchschnittlichen monatlichen Sommerbodentemperatur um nicht mehr als 10 °C und um 15 °C ansteigen °C - zum niedrigsten monatlichen Durchschnittswert Wintertemperatur Boden in einem Abstand von bis zu 2 m von den Außenkabeln, und die Bodentemperatur in der Tiefe des ölgefüllten Kabels sollte zu keinem Zeitpunkt des Jahres um mehr als 5 °C gegenüber der durchschnittlichen Monatstemperatur ansteigen Abstand von bis zu 3 m zu den Außenkabeln.
6 Die Tiefe von Wärmenetzen an unterirdischen Kreuzungen von Eisenbahnen des allgemeinen Netzes in wogenden Böden wird durch Berechnung auf der Grundlage der Bedingungen bestimmt, unter denen der Einfluss der Wärmefreisetzung auf die Gleichmäßigkeit der Frosthemmung des Bodens ausgeschlossen ist. Wenn es unmöglich ist, das angegebene bereitzustellen Temperaturregime Durch die Vertiefung von Wärmenetzen wird die Belüftung von Tunneln (Kanäle, Gehäuse), der Austausch von aufgewirbeltem Boden an der Kreuzungsstelle oder die Überkopfverlegung von Wärmenetzen gewährleistet.
7 Abstände zum Telefonkanalisationsblock oder zum armierten Kommunikationskabel in Rohren sollten nach besonderen Normen festgelegt werden.
8 An Orten unterirdischer Kreuzungen von Heizungsnetzen mit Kommunikationskabeln, Telefonkanalisationseinheiten, Strom- und Steuerkabeln mit einer Spannung von bis zu 35 kV ist es mit entsprechender Begründung zulässig, den vertikalen Abstand im Licht beim Einbau einer verstärkten Wärmedämmung zu verringern und unter Beachtung der Anforderungen der Absätze 5, 6, 7 dieser Hinweise.

Tabelle B.2 – Horizontale Abstände von unterirdischen Warmwasserbereitungsnetzen offene Systeme Heizungs- und Warmwasserversorgungsnetze zu Quellen möglicher Kontamination

Quelle der Verschmutzung Mindestabstände horizontal, m
1. Bauwerke und Rohrleitungen der häuslichen und industriellen Kanalisation: Bei der Verlegung von Heizungsnetzen in Kanälen und Tunneln zur kanallosen Verlegung von Heizungsnetzen D ≤ 200 mm Das Gleiche gilt für D ≤ 200 mm

2. Friedhöfe, Mülldeponien, Viehgräber, Bewässerungsfelder: in Abwesenheit von Grundwasser bei Vorhandensein von Grundwasser und in Filterböden mit Grundwasserbewegung in Richtung Wärmenetze

3. Senkgruben und Senkgruben: bei Abwesenheit von Grundwasser, bei Vorhandensein von Grundwasser und in Filterböden mit Bewegung des Grundwassers in Richtung Heizungsnetze

1,0 1,5 3,0
Hinweis: Wenn Abwassernetze unterhalb von Heizungsnetzen mit paralleler Verlegung liegen, müssen die horizontalen Abstände mindestens dem Höhenunterschied der Netze entsprechen; oberhalb von Heizungsnetzen müssen sich die in der Tabelle angegebenen Abstände um den Unterschied vergrößern die Einbautiefe.

Tabelle B.Z – Horizontale Abstände von Gebäudestrukturen Heizungsnetze oder Rohrleitungsisolationsschalen zur kanallosen Installation an Gebäuden, Bauwerken und Versorgungsnetzen

Kürzeste lichte Distanzen, m
Unterirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zu den Fundamenten von Gebäuden und Bauwerken:

bei der Verlegung in Kanälen und Tunneln sowie gegen Setzungen

Böden (von der Außenwand des Tunnelkanals) mit einem Durchmesser

Du< 500 2,0
Dy = 500-800 5,0
D y = 900 oder mehr 8,0
Du< 500 5,0
D ≥ 500 8,0
b) für den kanallosen Einbau in nicht-sinkende Böden (ab

Schalen der kanallosen Verlegung) mit Rohrdurchmesser, mm:

Du< 500 5,0
D ≥ 500 7,0
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I mit:
D ≤ 100 5,0
D y > 100doD y<500 7,0
D ≥ 500 8,0
Zur Achse des nächstgelegenen Gleises der 1520 mm Spurweite 4,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe des Heizungsnetzgrabens bis zu
Gebäude, Bauwerke und Versorgungsnetze
die Basis der Böschung)
Dasselbe, Spurweite 750 mm 2,8
Zur nächsten eisernen Straßenbettkonstruktion 3,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Straßen Heizungsnetzgräben bis zu
Gründe für extreme
Strukturen)
Zur Achse der nächstgelegenen elektrifizierten Bahnstrecke 10,75
Straßen
Bis zur Mitte der nächsten Straßenbahnlinie 2,8
Zum Seitenstein der Straße (Fahrbahnrand, 1,5
verstärkter Schulterstreifen)
Bis zum äußeren Rand des Grabens oder der Sohle des Straßendamms 1,0
Zu den Fundamenten von Zäunen und Rohrleitungsstützen 1,5
An Masten und Masten externer Beleuchtungs- und Kommunikationsnetze 1,0
Zu den Fundamenten von Brückenstützen und Überführungen 2,0
Zu den Grundlagen der Eisenbahnkontaktnetzstützen 3,0
Das Gleiche gilt für Straßenbahnen und Oberleitungsbusse 1,0
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV und 2,0 (siehe Anmerkung 1)
Ölgefüllte Kabel (bis 220 kV)
Zu den Fundamenten von Freileitungsstützen, wenn
Spannung, kV (bei Annäherung und Kreuzung):
bis 1 1,0
St. 1 bis 35 2,0
St.35 3,0
Zum Telefonkanalisationsblock, gepanzertes Kabel 1,0
Kommunikation in Rohren und an Rundfunkkabeln
Zu den Wasserleitungen 1,5
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I 2,5
Zur Entwässerung und Regenwasserentwässerung 1,0
Zur industriellen und häuslichen Kanalisation (mit geschlossenem Kanal). 1,0
Heizsystem)
An Gasleitungen mit einem Druck bis zu 0,6 MPa während der Installation 2,0
Heizungsnetze in Kanälen, Tunneln sowie kanallos
Verlegung mit zugehöriger Entwässerung
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa 4,0
Für Gasleitungen mit einem Druck von bis zu 0,3 MPa ohne Kanal 1,0
Verlegen von Wärmenetzen ohne zugehörige Entwässerung
Das Gleiche, mehr als 0,3 bis 0,6 MPa 1,5
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa 2,0
Zu den Baumstämmen 2.01 (siehe Anmerkung 10)
Bis zu den Büschen 1,0 (siehe Anmerkung 10)
Zu Kanälen und Tunneln für verschiedene Zwecke (einschließlich 2,0
Ränder von Bewässerungsnetzkanälen – Bewässerungsgräben)
An U-Bahn-Bauwerken bei Auskleidung mit Außenwänden 5,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Klebeisolierung Heizungsnetzgräben bis zu
Fundamente der Struktur)
Dasselbe, ohne Klebeabdichtung 8,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Heizungsnetzgräben bis zu
Fundamente der Struktur)
Vor der Umzäunung der oberirdischen U-Bahn-Linien 5
Gebäude, Bauwerke und Versorgungsnetze Kürzeste lichte Distanzen, m
An Tanks von Autotankstellen (Tankstellen): a) bei kanalloser Installation b) bei Kanalinstallation (sofern Lüftungsschächte am Heizungsnetzkanal installiert sind) 10,0 15,0
Oberirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zum nächstgelegenen Gleisuntergrundbauwerk Zur Gleisachse von Zwischenstützen (beim Überqueren von Gleisen)

Zur Achse des nächstgelegenen Straßenbahngleises Zum Seitenstein oder zum äußeren Rand des Straßengrabens Zur Freileitung mit der größten Abweichung der Drähte bei Spannung, kV:

St. 1 bis 20 35-110 150 220 330 500 Bis zu einem Baumstamm Bis zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden für Warmwasserbereitungsnetze, Dampfleitungen unter Druck Р у< 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: Д у от 500 до 1400 Д у от 200 до 500 Д у < 200 До сетей горячего водоснабжения То же, до паровых тепловых сетей: Р у от 1,0 до 2,5 МПа св. 2,5 до 6,3 МПа

3

Abmessungen „S“, „Sp“, „Su“ nach GOST 9238 und GOST 9720 2,8 0,5

(siehe Anmerkung 8)

1 3 4 4,5 5 6 6,5 2,0

25 (siehe Anmerkung 9) 20 (siehe Anmerkung 9) 10 (siehe Anmerkung 9)

Anmerkungen

1 Es ist zulässig, den in Tabelle EL3 angegebenen Abstand zu verringern, sofern die Bedingung erfüllt ist, dass im gesamten Bereich der Nähe von Wärmenetzen mit Kabeln die Bodentemperatur (angenommen gemäß den klimatischen Daten) an der Stelle, an der die Kabel verlegt werden Zu jeder Jahreszeit steigt die Temperatur gegenüber der durchschnittlichen monatlichen Temperatur um nicht mehr als 10 °C für Strom- und Steuerkabel mit Spannungen bis 10 kV und um 5 °C – für Stromsteuerkabel mit Spannungen von 20 – 35 kV und Ölkabel bis 220 kV.

2 Bei der Verlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen in gemeinsamen Gräben (während ihres gleichzeitigen Baus) darf der Abstand von Heizungsnetzen zur Wasserversorgung und Kanalisation auf 0,8 m reduziert werden, wenn alle Netze auf gleicher Höhe oder mit einem Höhenunterschied liegen Höhen von nicht mehr als 0,4 m.

3 Bei Wärmenetzen, die unterhalb der Fundamentbasis von Stützen, Gebäuden, Bauwerken verlegt werden, ist zusätzlich der Höhenunterschied unter Berücksichtigung des natürlichen Gefälles des Bodens zu berücksichtigen oder es sind Maßnahmen zur Verstärkung der Fundamente zu treffen.

4 Bei der Verlegung paralleler unterirdischer Heizungs- und anderer Versorgungsnetze in unterschiedlichen Tiefen gelten die in Tabelle B.3 angegebenen Standorte. Abstände sollten zunehmen und nicht geringer sein als der Unterschied bei der Verlegung von Netzen. Bei beengten Einbauverhältnissen und der Unmöglichkeit, den Abstand zu vergrößern, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Versorgungsnetze bei der Reparatur und dem Bau von Wärmenetzen vor dem Zusammenbruch zu schützen.

5 Bei der Parallelverlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen ist es zulässig, die in Tabelle R3_ angegebenen Abstände zu Bauwerken an den Netzen (Brunnen, Kammern, Nischen usw.) auf einen Wert von mindestens 0,5 m zu reduzieren und dabei Maßnahmen vorzusehen Gewährleistung der Sicherheit von Bauwerken während der Bau- und Installationsarbeiten.

6 Abstände zu speziellen Kommunikationskabeln müssen gemäß den einschlägigen Normen angegeben werden.

7 Der Abstand von Erdwärmenetzpavillons zur Aufstellung von Absperr- und Regelventilen (sofern dort keine Pumpen vorhanden sind) zu Wohngebäuden beträgt mindestens 15 m. Bei besonders beengten Platzverhältnissen kann er auf 10 m reduziert werden M.

8 Bei der Verlegung paralleler Freileitungsheiznetze mit Freileitungen mit Spannungen über 1 bis 500 kV außerhalb besiedelter Gebiete sollte der horizontale Abstand vom äußersten Draht mindestens der Höhe der Stütze entsprechen.

9 Bei der oberirdischen Verlegung temporärer (bis zu 1 Betriebsjahr) Warmwasserbereitungsnetze (Bypässe) kann der Abstand zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden verringert und gleichzeitig Maßnahmen zur Sicherheit der Anwohner gewährleistet werden (100 %-Inspektion von Schweißnähten, Prüfung von Rohrleitungen bei 1,5 des maximalen Arbeitsdrucks, jedoch nicht weniger als 1,0 MPa, Verwendung von vollständig abgedeckten Stahlabsperrventilen usw.).

10 In Ausnahmefällen, wenn es notwendig ist, Heizungsnetze näher als 2 m von Bäumen, 1 m von Büschen und anderen Grünflächen unter der Erde zu verlegen, sollte die Dicke der Wärmedämmschicht von Rohrleitungen verdoppelt werden.

STAATLICHES KOMITEE DER RUSSISCHEN FÖDERATION
ÜBER BAU UND WOHNUNG UND GEMEINSCHAFTSANLAGE
(GOSSTROY RUSSLAND)

System der Regulierungsdokumente im Bauwesen

BAUSTANDARDS UND REGELN DER RUSSISCHEN FÖDERATION

HEIZUNGSNETZWERK

THERMISCHE NETZE

SNiP 41-02-2003

UDC 69+697,34 (083,74)
Datum der Einführung: 01.09.2003

VORWORT

1 ENTWICKELT von der JSC Association VNIPIenergoprom, der Staatlichen Technischen Universität Perm, der JSC Teploproekt unter Beteiligung der Vereinigung der Entwickler und Hersteller von Korrosionsschutzprodukten für den Kraftstoff- und Energiekomplex, der Vereinigung der Hersteller und Verbraucher von Rohrleitungen mit industrieller Polymerisolierung, JSC-Firma ORGRES, JSC All-Russian Thermal Engineering Institute“, „SevZapVNIPIenergoprom“, JSC „TVEL Corporation“, Mosgorekspertizy, JSC „Mosproekt“, State Unitary Enterprise „Mosinzhproekt“, JSC NTP „Truboprovod“, JSC „Roskommunenergo“, JSC „ Lengazteplostroy“, Staatliche Technische Universität Irkutsk, JSC „Isolierungswerk“, Tjumener Akademie für Bauwesen und Architektur

EINGEFÜHRT von der Abteilung für technische Standardisierung, Standardisierung und Zertifizierung im Bau-, Wohnungs- und Kommunalwesen des Gosstroy of Russia

2 Angenommen und in Kraft getreten am 1. September 2003 durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses Russlands vom 24. Juni 2003 Nr. 110 (hat die staatliche Registrierung nicht bestanden – Schreiben des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 18. März 2004). Nr. 07/2933-UD)

3 STATT SNiP 2.04.07-86*

EINFÜHRUNG

Diese Bauordnungen und -regeln legen eine Reihe verbindlicher regulatorischer Anforderungen für die Gestaltung von Wärmenetzen, Bauwerken an Wärmenetzen in Verbindung mit allen Elementen zentraler Wärmeversorgungssysteme im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports usw. fest Verbrauch von Wärmeenergie, rationeller Einsatz von Brennstoff- und Energieressourcen.
Es wurden Anforderungen an die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Überlebensfähigkeit von Wärmeversorgungssystemen festgelegt.
Bei der Entwicklung von SNiP wurden regulatorische Materialien führender russischer und ausländischer Unternehmen verwendet und 17 Jahre Erfahrung in der Anwendung aktueller Standards durch Design- und Betriebsorganisationen in Russland berücksichtigt.
Erstmals in Bauordnungen und Verordnungen:
Standards für Umwelt- und Betriebssicherheit, Bereitschaft (Qualität) der Wärmeversorgung wurden eingeführt; die Anwendung des Kriteriums der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs wurde erweitert;
die Grundsätze und Anforderungen zur Gewährleistung der Überlebensfähigkeit unter nicht ausgelegten (extremen) Bedingungen wurden formuliert, die Eigenschaften zentraler Wärmeversorgungssysteme wurden geklärt;
Es wurden Standards für die Anwendung von Zuverlässigkeitskriterien bei der Planung von Wärmenetzen eingeführt.
Es werden Kriterien für die Auswahl von Wärmedämmkonstruktionen unter Berücksichtigung des Brandschutzes angegeben.
An der Entwicklung von SNiP waren folgende Personen beteiligt: ​​Ph.D. Technik. Naturwissenschaften Ya.A. Kovylyansky, A.I. Korotkov, Ph.D. Technik. Wissenschaften G.Kh. Umerkin, A.A. Sheremetova, L.I. Zhukovskaya, L.V. Makarova, V.I. Zhurina, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Krasovsky, Ph.D. Technik. Wissenschaften A.V. Grishkova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften T.N. Romanova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Shoikhet, L.V. Stavritskaya, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Naturwissenschaften A.L. Akolzin, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften I.L. Maisel, E.M. Shmyrev, L.P. Kanina, L.D. Satanov, P.M. Sokolov, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften Yu.V. Balaban-Irmenin, A.I. Kravtsov, Sh.N. Abaiburov, V.N. Simonov, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.I. Livchak, A.V. Fisher, Yu.U. Yunusov, N.G. Shevchenko, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.Ya. Magalif, A.A. Khandrikov, L.E. Lyubetsky, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften R.L. Ermakov, B.S. Votintsev, T.F. Mironova, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften A.F. Shapoval, V.A. Glukharev, V.P. Bovbel, L.S. Wassiljewa.

1 EINSATZBEREICH

Diese Regeln und Vorschriften gelten für Wärmenetze (mit allen zugehörigen Strukturen) von den Ausgangsabsperrventilen (mit Ausnahme dieser) von Wärmequellenkollektoren oder von den Außenwänden der Wärmequelle bis zu den Ausgangsabsperrventilen (einschließlich dieser) von Heizpunkte (Eingangsknoten) von Gebäuden und Bauwerken, die heißes Wasser mit einer Temperatur bis 200 °C und einem Druck bis einschließlich 2,5 MPa, Wasserdampf mit einer Temperatur bis einschließlich 440 °C und einem Druck bis einschließlich 6,3 MPa, Wasser transportieren Dampfkondensat.
Zu den Wärmenetzen gehören Gebäude und Strukturen von Wärmenetzen: Pumpstationen, Heizpunkte, Pavillons, Kammern, Entwässerungsgeräte usw.
Diese Standards betrachten zentrale Wärmeversorgungssysteme (im Folgenden als DHS bezeichnet) im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports und des Verbrauchs von Wärme.
Diese Regeln und Vorschriften sind bei der Planung neuer und Umbauten, Modernisierungen und technischer Umrüstungen bestehender Wärmenetze (einschließlich Bauten an Wärmenetzen) zu beachten.

3 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

In diesen Standards werden die folgenden Begriffe und Definitionen verwendet.
Ein zentrales Wärmeversorgungssystem ist ein System bestehend aus einer oder mehreren Wärmequellen, Wärmenetzen (unabhängig von Durchmesser, Anzahl und Länge externer Wärmeleitungen) und Wärmeverbrauchern.
Die Wahrscheinlichkeit des störungsfreien Betriebs des Systems [P] ist die Fähigkeit des Systems, Ausfälle zu verhindern, die zu einem Temperaturabfall in beheizten Räumen von Wohn- und öffentlichen Gebäuden unter +12 °C, in Industriegebäuden unter +8 °C führen. mehr als in den Standards festgelegt.
Der Systemverfügbarkeitskoeffizient (Qualitätskoeffizient) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betriebszustand des Systems jederzeit die berechnete Innentemperatur in beheizten Räumen aufrechterhält, mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Zeiträume mit Temperaturabfällen.
Überlebensfähigkeit des Systems [Zh] – die Fähigkeit des Systems, seine Funktionalität unter (extremen) Notfallbedingungen sowie nach längeren (mehr als 54 Stunden) Abschaltungen aufrechtzuerhalten.
Die Lebensdauer von Wärmenetzen ist ein Zeitraum in Kalenderjahren ab dem Datum der Inbetriebnahme, nach dem eine sachverständige Prüfung des technischen Zustands der Rohrleitung durchzuführen ist, um die Zulässigkeit, Parameter und Bedingungen für den weiteren Betrieb festzulegen die Pipeline oder die Notwendigkeit ihrer Demontage.

4 KLASSIFIZIERUNG

4.1 Wärmenetze werden in Haupt-, Verteilungs-, Vierteljahres- und Zweige von Haupt- und Verteilungswärmenetzen zu einzelnen Gebäuden und Bauwerken unterteilt. Die Trennung von Wärmenetzen wird vom Projekt bzw. Betreiber festgelegt.
4.2 Wärmeverbraucher werden entsprechend der Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung in drei Kategorien eingeteilt:
Die erste Kategorie sind Verbraucher, die keine Unterbrechungen der Zufuhr der berechneten Wärmemenge und einen Abfall der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten unter die in GOST 30494 vorgesehenen Werte zulassen.
Zum Beispiel Krankenhäuser, Entbindungskliniken, Vorschuleinrichtungen mit 24-Stunden-Aufenthalt für Kinder, Kunstgalerien, Chemie- und Spezialindustrie, Bergwerke usw.
Die zweite Kategorie sind Verbraucher, die eine Temperaturabsenkung in beheizten Räumen für die Dauer der Unfallbeseitigung, jedoch nicht länger als 54 Stunden, zulassen:
Wohn- und öffentliche Gebäude bis 12 °C;
Industriegebäude bis 8 °C.
Die dritte Kategorie sind die übrigen Verbraucher.

5 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

5.1 In Wärmeversorgungssystemen sollen Lösungen für den langfristigen Ausbau von Wärmeversorgungssystemen für Siedlungen, Industriezentren, Industrieunternehmensgruppen, Bezirke und andere administrativ-territoriale Einheiten sowie einzelne Zentralheizungssysteme entwickelt werden. Bei der Entwicklung von Wärmeversorgungssystemen werden die berechneten Wärmelasten ermittelt:
a) für die bestehende Entwicklung von Siedlungen und bestehenden Industriebetrieben – nach Projekten mit Klärung der tatsächlichen Wärmelasten;
b) für Industrieunternehmen, deren Bau geplant ist – nach den erweiterten Standards für die Entwicklung der Haupt-(Kern-)Produktion oder Projekte ähnlicher Produktion;
c) für zur Bebauung geplante Wohngebiete – nach aggregierten Indikatoren der Wärmelastdichte oder nach den spezifischen thermischen Eigenschaften von Gebäuden und Bauwerken gemäß den Masterplänen für die Bebauung von Siedlungsgebieten.
5.2 Bemessungswärmelasten bei der Planung von Wärmenetzen werden auf Basis von Daten aus konkreten Neubauprojekten und Bestandsprojekten auf Basis tatsächlicher Heizlasten ermittelt. Bei fehlenden Daten ist es zulässig, den Anweisungen von 5.1 zu folgen. Die durchschnittlichen Belastungen der Warmwasserversorgung einzelner Gebäude können gemäß SNiP 2.04.01 ermittelt werden.
5.3 Geschätzte Wärmeverluste in Wärmenetzen sollten als Summe der Wärmeverluste durch die isolierten Oberflächen von Rohrleitungen und der durchschnittlichen jährlichen Kühlmittelverluste ermittelt werden.
5.4 Bei Unfällen (Ausfällen) an der Wärmequelle müssen deren Ausgangskollektoren während der gesamten Reparatur- und Wiederherstellungsdauer mit Folgendem ausgestattet sein:
Lieferung von 100 % der benötigten Wärme an Verbraucher der ersten Kategorie (sofern im Vertrag keine anderen Modalitäten vorgesehen sind);
Lieferung von Wärme zum Heizen und Lüften an Wohn-, Gemeinschafts- und Industrieverbraucher der zweiten und dritten Kategorie in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen;

Tabelle 1

Name des Indikators Geschätzte Außenlufttemperatur für die Heizauslegung, °C


Zulässige Reduzierung der Wärmeversorgung, %, bis zu 78 84 87 89 91
Hinweis – Die Tabelle entspricht der Außenlufttemperatur des kältesten Fünf-Tages-Zeitraums mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,92.

vom Verbraucher vorgegebener Notbetrieb des Dampf- und Brauchwasserverbrauchs;
vom Verbraucher vorgegebener thermischer Notbetriebsmodus nicht schaltbarer Lüftungsanlagen;
durchschnittlicher täglicher Wärmeverbrauch während der Heizperiode für die Warmwasserversorgung (sofern eine Abschaltung nicht möglich ist).
5.5 Wenn mehrere Wärmequellen in einem einzigen Wärmenetz eines Bezirks (einer Stadt) zusammenarbeiten, muss für eine gegenseitige Redundanz der Wärmequellen gesorgt werden, um einen Notbetrieb gemäß 5.4 sicherzustellen.

6 WÄRMEVERSORGUNGS- UND WÄRMENETZPLÄNE

6.1 Die Wahl einer Option für ein Wärmeversorgungsschema für ein Objekt: zentrale Wärmeversorgungssysteme aus Kesselhäusern, großen und kleinen Wärme- und Kernkraftwerken (KWK, TPP, KKW) oder aus dezentralen Wärmeversorgungsquellen (DHS) – autonom, Dachkesselhäuser, vom Wohnungswärmeerzeuger wird durch technische und wirtschaftliche Vergleichsmöglichkeiten ermittelt.
Das für die Entwicklung des Projekts angenommene Wärmeversorgungsschema muss Folgendes gewährleisten:
Standardmaß an Wärme- und Energieeinsparung;
Standardniveau der Zuverlässigkeit, bestimmt durch drei Kriterien: Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs, Verfügbarkeit (Qualität) der Wärmeversorgung und Überlebensfähigkeit;
Umweltanforderungen;
Betriebssicherheit.
6.2 Der Betrieb von Wärmenetzen und Zentralheizungsanlagen im Allgemeinen sollte nicht dazu führen:
a) bis zu einer unzulässigen Konzentration während des Betriebs giftiger und schädlicher Stoffe für die Bevölkerung, das Wartungspersonal und die Umwelt in Tunneln, Kanälen, Kammern, Räumen und anderen Bauwerken in der Atmosphäre unter Berücksichtigung der Fähigkeit der Atmosphäre zur Selbstregulierung -Reinigung in einem bestimmten Wohngebiet, Mikrobezirk, Ort usw.;
b) zu einer anhaltenden Störung des natürlichen Wärmeregimes der Vegetationsdecke (Gras, Sträucher, Bäume), unter der Wärmeleitungen verlegt sind.
6.3 Wärmenetze dürfen unabhängig von der Installationsmethode und dem Wärmeversorgungssystem nicht durch das Gebiet von Friedhöfen, Mülldeponien, Viehbestattungsplätzen, Bestattungsstätten für radioaktive Abfälle, Bewässerungsfeldern, Filterfeldern und anderen Bereichen verlaufen, die ein Risiko für chemische und biologische Einflüsse darstellen und radioaktive Kontamination des Kühlmittels.
Technologische Geräte von Industriebetrieben, aus denen Schadstoffe in die Wärmenetze gelangen können, müssen über einen Warmwasserbereiter mit einem zusätzlichen Zwischenkreislauf zwischen einem solchen Gerät und dem Warmwasserbereiter an die Wärmenetze angeschlossen werden, um einen Druck im Zwischenkreis sicherzustellen ist geringer als im Wärmenetz. In diesem Fall sollte die Einrichtung von Probenahmestellen zur Überwachung schädlicher Verunreinigungen vorgesehen werden.
Warmwasserversorgungssysteme für Verbraucher müssen über Dampf-Warmwasserbereiter an Dampfnetze angeschlossen werden.
6.4 Der sichere Betrieb von Wärmenetzen muss durch die Entwicklung von Maßnahmen in Projekten gewährleistet werden, die Folgendes ausschließen:
Kontakt von Personen direkt mit heißem Wasser oder mit heißen Oberflächen von Rohrleitungen (und Geräten) bei Kühlmitteltemperaturen über 75 °C;
der Kühlmittelfluss in Wärmeversorgungssysteme bei Temperaturen, die über den durch Sicherheitsstandards festgelegten Werten liegen;
Bei einem Ausfall der Zentralheizung sinkt die Lufttemperatur in Wohn- und Industrieräumen von Verbrauchern der zweiten und dritten Kategorie unter die zulässigen Werte (4.2);
Ableitung von Netzwasser an Stellen, die nicht im Entwurf vorgesehen sind.
6.5 Die Temperatur auf der Oberfläche der wärmeisolierenden Struktur von Wärmerohren, Formstücken und Geräten sollte Folgendes nicht überschreiten:
bei der Verlegung von Wärmerohren in Kellern von Gebäuden, technischen Untergründen, Tunneln und Durchgangskanälen 45 °C;
für Überkopfmontage, in Kammern und anderen für Wartungszwecke zugänglichen Orten, 60 °C.
6.6 Das Wärmeversorgungssystem (offen, geschlossen, auch mit getrennten Warmwasserversorgungsnetzen, gemischt) wird auf der Grundlage eines technischen und wirtschaftlichen Vergleichs verschiedener von der Planungsorganisation vorgelegter Systeme unter Berücksichtigung der örtlichen Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen ausgewählt Konsequenzen einer bestimmten Entscheidung.
6.7 Eine direkte Entnahme von Netzwasser von Verbrauchern in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen ist nicht zulässig.
6.8 In offenen Wärmeversorgungssystemen ist der Anschluss einiger Verbraucher der Warmwasserversorgung über Wasser-Wasser-Wärmetauscher an Wärmepunkten der Abonnenten (über ein geschlossenes System) als vorübergehender Anschluss zulässig, sofern die Qualität des Netzwassers gewährleistet ist (gepflegt) gemäß den Anforderungen der aktuellen Regulierungsdokumente.
6.9 Bei nuklearen Wärmequellen sollten in der Regel offene Wärmeversorgungssysteme entworfen werden, die die Möglichkeit unzulässiger Konzentrationen von Radionukliden im Netzwasser, in Rohrleitungen, in Zentralheizungsanlagen und in Wärmeempfängern von Verbrauchern ausschließen.
6.10 Das SCT muss Folgendes umfassen:
Notfallwiederherstellungsdienste (ABC), deren Personalstärke und technische Ausrüstung die vollständige Wiederherstellung der Wärmeversorgung bei Ausfällen in Wärmenetzen innerhalb der in Tabelle 2 genannten Fristen gewährleisten müssen;
Eigene Reparatur- und Wartungsstützpunkte (REB) – für Fernwärmenetze mit einem Betriebsvolumen von 1000 konventionellen Einheiten oder mehr. Die Anzahl des Personals und die technische Ausrüstung der elektronischen Kriegsführung werden unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Ausrüstung, der angewandten Konstruktionen von Wärmeleitungen, der Wärmedämmung usw. bestimmt;
mechanische Werkstätten – für Abschnitte (Werkstätten) von Wärmenetzen mit einem Betriebsvolumen von weniger als 1000 konventionellen Einheiten;
einheitliche Reparatur- und Wartungsstützpunkte – für Wärmenetze, die Teil von Abteilungen von Wärmekraftwerken, Fernkesselhäusern oder Industrieunternehmen sind.

Wärmenetzdiagramme

6.11 Warmwasserbereitungsnetze sollten in der Regel als Zweirohrsysteme ausgelegt sein, die gleichzeitig Wärme für Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung und den technischen Bedarf liefern.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie können Mehrrohr- und Einrohr-Wärmenetze zum Einsatz kommen.
Wärmenetze, die in offenen Wärmeversorgungssystemen Netzwasser in eine Richtung transportieren, können bei oberirdischer Verlegung in Einrohrausführung mit einer Durchgangslänge von bis zu 5 km ausgeführt werden. Ist die Länge größer und besteht keine Ersatzversorgung der Zentralheizung durch andere Wärmequellen, müssen die Wärmenetze in zwei (oder mehr) parallelen Wärmeleitungen aufgebaut werden.
Wenn die Qualität und die Parameter des Kühlmittels von den in Wärmenetzen akzeptierten abweichen, sollten unabhängige Wärmenetze zur Anbindung von Prozesswärmeverbrauchern vorgesehen werden.
6.12 Die Auslegung und Konfiguration von Wärmenetzen muss eine Wärmeversorgung auf dem Niveau der festgelegten Zuverlässigkeitsindikatoren gewährleisten durch:
Anwendung modernster Designs und technischer Lösungen;
gemeinsamer Betrieb von Wärmequellen;
Verlegen von Ersatzwärmeleitungen;
Installation von Brücken zwischen Wärmenetzen benachbarter Wärmebereiche.
6.13 Wärmenetze können Ring- und Sackgassen, redundant und nicht redundant sein.
Die Anzahl und Lage der Ersatzrohrverbindungen zwischen benachbarten Wärmeleitungen sollte nach dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs bestimmt werden.
6.14 Heizungs- und Lüftungsanlagen für Verbraucher müssen über ein abhängiges Anschlussschema direkt an Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetze angeschlossen werden.
Nach einem unabhängigen Schema, das die Installation von Warmwasserbereitern in Heizpunkten vorsieht, ist es zulässig, bei der Begründung des Heiz- und Lüftungssystems von Gebäuden mit 12 Stockwerken und mehr andere Verbraucher anzuschließen, wenn der unabhängige Anschluss auf den hydraulischen Betrieb zurückzuführen ist Modus des Systems.
6.15 Die Qualität des Quellwassers für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme muss den Anforderungen von SanPiN 2.1.4.1074 und den Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen des russischen Energieministeriums entsprechen.
Für geschlossene Wärmeversorgungssysteme bei Vorhandensein einer thermischen Entgasung ist die Verwendung von Prozesswasser zulässig.
6.16 Der geschätzte stündliche Wasserverbrauch zur Bestimmung der Produktivität der Wasseraufbereitung und der entsprechenden Ausrüstung zum Auffüllen des Heizungsversorgungssystems sollte herangezogen werden:
in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen - 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den daran angeschlossenen Heizungs- und Lüftungssystemen von Gebäuden. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;
in offenen Wärmeversorgungssystemen - gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2 plus 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgungssystemen der angeschlossenen Gebäude zu ihnen. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;
für einzelne Wärmenetze der Warmwasserversorgung bei Vorhandensein von Speichertanks – gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2; bei fehlenden Tanks - entsprechend dem maximalen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung zuzüglich (in beiden Fällen) 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Netzleitungen und den Warmwasserversorgungssystemen der daran angeschlossenen Gebäude.
6.17 Für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme ist eine zusätzliche Notnachspeisung mit chemisch unbehandeltem und nicht entgastem Wasser vorzusehen, dessen Durchflussmenge mit 2 % des Wasservolumens in den Rohrleitungen von Wärmenetzen angenommen wird Heizung, daran angeschlossene Lüftungsanlagen und in Warmwasserversorgungssystemen für offene Wärmeversorgungssysteme. Bei mehreren separaten Wärmenetzen, die vom Wärmequellenverteiler ausgehen, kann die Notnachspeisung nur für ein Wärmenetz mit dem größten Volumen ermittelt werden. Bei offenen Wärmeversorgungssystemen sollte die Notnachspeisung nur aus häuslichen Trinkwasserversorgungssystemen erfolgen.
6.18 Die Wassermenge in Wärmeversorgungssystemen kann mangels Daten zu tatsächlichen Wassermengen mit 65 m3 pro 1 MW berechneter Wärmelast bei geschlossenem Wärmeversorgungssystem und 70 m3 pro 1 MW bei offenem Wärmeversorgungssystem angenommen werden System und 30 m3 pro 1 MW durchschnittlicher Last mit separater Warmwasserversorgung.
6.19 Die Platzierung von Warmwasserspeichern ist sowohl an der Wärmequelle als auch in Wärmeverbrauchsbereichen möglich. In diesem Fall müssen an der Wärmequelle Speichertanks mit einem Fassungsvermögen von mindestens 25 % des gesamten Auslegungsinhalts der Tanks vorgesehen werden. Die Innenfläche der Tanks muss vor Korrosion und das darin enthaltene Wasser vor Belüftung geschützt werden, wobei für eine kontinuierliche Erneuerung des Wassers in den Tanks gesorgt werden muss.
6.20 Für offene Wärmeversorgungssysteme sowie für separate Wärmenetze zur Warmwasserversorgung müssen Speichertanks für chemisch behandeltes und entgastes Zusatzwasser mit einer Auslegungskapazität vorgesehen werden, die dem Zehnfachen des durchschnittlichen stündlichen Wasserverbrauchs für die Warmwasserversorgung entspricht .
6.21 In geschlossenen Wärmeversorgungssystemen an Wärmequellen mit einer Leistung von 100 MW oder mehr sollte die Installation von Speichertanks für chemisch aufbereitetes und entlüftetes Zusatzwasser mit einem Fassungsvermögen von 3 % des Wasservolumens in der Anlage vorgesehen werden Das Wärmeversorgungssystem und die Erneuerung des Wassers in den Tanks müssen gewährleistet sein.
Die Anzahl der Speicher wird, unabhängig vom Wärmeversorgungssystem, auf mindestens zwei geschätzt, jeweils 50 % des Arbeitsvolumens.
6.22 In Zentralheizungsanlagen mit Wärmeleitungen beliebiger Länge von der Wärmequelle bis zu den Wärmeverbrauchsbereichen ist die Verwendung von Wärmeleitungen als Speichertanks zulässig.
6.23 Befindet sich eine Gruppe von Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen, muss sie mit einem gemeinsamen Schacht von mindestens 0,5 m Höhe eingezäunt werden. Der eingedämmte Bereich muss das Wasservolumen im größten Tank aufnehmen und über einen Wasserabfluss verfügen der Abwasserkanal.
6.24 Die Installation von Warmwasserspeichern in Wohngebieten ist nicht gestattet. Der Abstand von Warmwasserspeichern zur Grenze von Wohngebieten muss mindestens 30 m betragen. Darüber hinaus muss der Abstand auf Böden der 1. Art der Setzung zusätzlich mindestens das 1,5-fache der Dicke der Setzungsbodenschicht betragen .
Wenn Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen aufgestellt werden, sollten diese mit einer Höhe von mindestens 2,5 m eingezäunt werden, um den Zugriff Unbefugter auf die Tanks zu verhindern.
6.25 Warmwasserspeicher für Verbraucher sollten in den Warmwasserversorgungssystemen von Industrieunternehmen vorgesehen werden, um den wechselnden Zeitplan des Wasserverbrauchs von Anlagen anzupassen, die einen kurzfristigen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung konzentriert haben.
Bei Industrieanlagen mit einem Verhältnis der durchschnittlichen Heizlast für die Warmwasserbereitung zur maximalen Heizlast für die Heizung von weniger als 0,2 werden keine Speichertanks installiert.
6.26 Um Verluste an Netzwasser und damit Wärme bei geplanter oder erzwungener Entleerung von Wärmerohren zu reduzieren, dürfen in Wärmenetzen spezielle Speichertanks installiert werden, deren Kapazität durch das Volumen der Wärmerohre zwischen zwei Sektionsventilen bestimmt wird.

Zuverlässigkeit

6.27 Die Fähigkeit geplanter und bestehender Wärmequellen, Wärmenetze und Zentralheizungssysteme im Allgemeinen, innerhalb einer bestimmten Zeit die erforderlichen Modi, Parameter und Qualität der Wärmeversorgung (Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung sowie die technologischen) bereitzustellen Der Bedarf der Unternehmen an Dampf und Warmwasser) sollte anhand von drei Indikatoren (Kriterien) ermittelt werden: Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs [P], Verfügbarkeitsfaktor [Kg], Überlebensfähigkeit [W].
Die Berechnung der Systemindikatoren unter Berücksichtigung der Zuverlässigkeit muss für jeden Verbraucher durchgeführt werden.
6.28 Akzeptable Mindestindikatoren für die Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs sollten herangezogen werden für:
Wärmequelle Rit = 0,97;
Wärmenetze Rts = 0,9;
Wärmeverbraucher Rpt = 0,99;
MCT als Ganzes Рст = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Der Kunde hat das Recht, in den Konstruktionsvorgaben höhere Indikatoren festzulegen.
6.29 Um die Zuverlässigkeit von Wärmenetzen sicherzustellen, sollte Folgendes festgelegt werden:
maximal zulässige Länge nicht redundanter Abschnitte von Wärmeleitungen (Sackgasse, radial, Transit) zu jedem Verbraucher oder Heizpunkt;
Standorte von Backup-Pipeline-Verbindungen zwischen Radialwärmepipelines;
Ausreichende Durchmesserauswahl bei der Planung neuer oder der Sanierung bestehender Wärmeleitungen, um im Falle von Ausfällen eine Ersatzwärmeversorgung der Verbraucher sicherzustellen;
die Notwendigkeit, die Strukturen von Wärmenetzen und Wärmeleitungen in bestimmten Bereichen durch zuverlässigere zu ersetzen, sowie die Möglichkeit, auf oberirdische Installation oder Tunnelinstallation umzusteigen;
die Reihenfolge der Reparatur und des Austauschs von Heizungsleitungen, die ihre Lebensdauer teilweise oder vollständig verloren haben;
die Notwendigkeit, Arbeiten zur zusätzlichen Isolierung von Gebäuden durchzuführen.
6.30 Die Bereitschaft des Systems für den ordnungsgemäßen Betrieb sollte durch die Anzahl der Stunden bestimmt werden, die auf die Bereitschaft gewartet werden: Wärmequelle, Wärmenetze, Wärmeverbraucher sowie die Anzahl der Stunden, in denen die Außenlufttemperaturen in einem bestimmten Bereich nicht den Auslegungswerten entsprechen.
6,31 Der minimal akzeptable Indikator für die Bereitschaft der Zentralheizungsanlage für den ordnungsgemäßen Betrieb wird mit 0,97 kg angenommen.
6.32 Zur Berechnung des Bereitschaftsindikators sollte Folgendes ermittelt (berücksichtigt) werden:
Bereitschaft der Zentralheizung für die Heizperiode;
ausreichende installierte Wärmeleistung der Wärmequelle, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Zentralheizungssystems bei ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen zu gewährleisten;
die Fähigkeit von Wärmenetzen, bei ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen den ordnungsgemäßen Betrieb der Zentralheizung sicherzustellen;
organisatorische und technische Maßnahmen, die erforderlich sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Zentralheizungsanlage im festgelegten Bereitschaftsgrad sicherzustellen;
maximal zulässige Anzahl an Standby-Stunden für eine Wärmequelle;
Außenlufttemperatur, bei der die eingestellte Innenlufttemperatur gewährleistet ist.

Reservierung

6.33 Es sollten Vorkehrungen getroffen werden folgende Methoden Reservierungen:
Anwendung rationaler thermischer Schemata an Wärmequellen, die eine bestimmte Bereitschaft der Energieausrüstung gewährleisten;
Installation der notwendigen Backup-Ausrüstung an der Wärmequelle;
Organisation der gemeinsamen Arbeit mehrerer Wärmequellen in einem einzigen Wärmetransportsystem;
Reservierung von Wärmenetzen in angrenzenden Gebieten;
Anordnung von Ersatzpumpen und Rohrleitungsverbindungen;
Installation von Lagertanks.
Bei der unterirdischen Verlegung von Heizungsnetzen in nicht durchgängigen Kanälen und bei kanalloser Installation sollte die Menge der Wärmezufuhr (%) berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Innenlufttemperatur in beheizten Räumen während der Reparatur- und Wiederherstellungsphase nach einem Ausfall nicht weniger als 12 ° C beträgt gemäß Tabelle 2.

Tabelle 2

Durchmesser der Rohre des Heizungsnetzes, mm Wiederherstellungszeit der Wärmeversorgung, h Geschätzte Außenlufttemperatur für Heizungsauslegung bis, °C

Minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50

Zulässige Reduzierung der Wärmezufuhr, %, bis zu
300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78
800-1000 40 66 75 80 79 82
1200-1400 Bis zu 54 71 79 83 82 85

6.34 Abschnitte von Freileitungen bis zu einer Länge von 5 km dürfen nicht reserviert werden, mit Ausnahme von Rohrleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 1200 mm in Bereichen mit Auslegungslufttemperaturen für die Heizungsauslegung unter minus 40 °C.
Eine Reservierung der Wärmeversorgung durch in Tunneln und Durchgangskanälen verlegte Wärmenetze darf nicht vorgesehen sein.
6.35 Für Verbraucher der ersten Kategorie sollte die Installation lokaler Ersatzwärmequellen (stationär oder mobil) vorgesehen werden. Es ist zulässig, eine Redundanz vorzusehen, die bei Ausfällen eine 100-prozentige Wärmeversorgung aus anderen Wärmenetzen gewährleistet.
6.36 Um die Wärmeversorgung für Industrieunternehmen zu reservieren, ist die Bereitstellung lokaler Wärmequellen zulässig.

Vitalität

6.37 Die Mindestwärmezufuhr durch Wärmerohre in unbeheizten Räumen und im Freien, in Fluren, Treppenhäusern, Dachböden usw. muss ausreichen, um die Wassertemperatur während der gesamten Reparatur- und Sanierungszeit nach einem Ausfall auf mindestens 3 °C zu halten.
6.38 Projekte müssen Maßnahmen entwickeln, um die Überlebensfähigkeit von Elementen von Wärmeversorgungssystemen sicherzustellen, die sich in Bereichen befinden, in denen sie möglicherweise negativen Temperaturen ausgesetzt sind, einschließlich:
Organisation der lokalen Zirkulation von Netzwasser in Wärmenetzen vor und nach der Zentralheizungsstation;
Ableitung von Netzwasser aus Wärmenutzungssystemen bei Verbrauchern, Verteilungswärmenetzen, Transit- und Hauptwärmeleitungen;
Aufwärmen und Befüllen von Wärmenetzen und Wärmenutzungssystemen von Verbrauchern während und nach Abschluss von Reparatur- und Sanierungsarbeiten;
Überprüfung der Festigkeit der Elemente des Wärmenetzes, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsspielraum der Geräte und Ausgleichsgeräte ausreichend ist;
Sicherstellung der notwendigen Belastung der kanallosen Heizungsleitungen im Falle einer möglichen Überschwemmung;
temporärer Einsatz, wenn möglich, mobiler Wärmequellen.

Kondensatsammlung und -rückführung

6.39 Systeme zum Sammeln und Rückführen von Kondensat zur Wärmequelle sollten geschlossen sein und der Überdruck in den Kondensatsammelbehältern sollte mindestens 0,005 MPa betragen.
Offene Kondensatsammel- und Rückführungssysteme können vorgesehen werden, wenn die Menge des zurückgeführten Kondensats weniger als 10 t/h beträgt und die Entfernung zur Wärmequelle bis zu 0,5 km beträgt.
6.40 Die Kondensatrückführung von Kondensatableitern über ein gemeinsames Netzwerk darf verwendet werden, wenn der Dampfdruckunterschied vor den Kondensatableitern nicht mehr als 0,3 MPa beträgt.
Bei der Kondensatrückführung durch Pumpen ist die Anzahl der Pumpen, die Kondensat in das allgemeine Netz einspeisen, nicht begrenzt.
Der Parallelbetrieb von Pumpen und Kondensatableitern, die Kondensat von Dampfverbrauchern in ein gemeinsames Kondensatnetz ableiten, ist nicht zulässig.
6.41 Druckkondensatleitungen sollten auf der Grundlage des maximalen stündlichen Kondensatflusses berechnet werden, basierend auf den Betriebsbedingungen von Rohrleitungen mit vollem Querschnitt in allen Arten der Kondensatrückführung und dem Schutz vor Entleerung bei Unterbrechungen der Kondensatversorgung. Der Druck im Kondensatleitungsnetz muss in allen Betriebsarten als zu hoch angenommen werden.
Kondensatleitungen von Kondensatfallen zu Kondensatsammelbehältern sollten unter Berücksichtigung der Bildung eines Dampf-Wasser-Gemisches ausgelegt werden.
6.42 Spezifische Druckverluste aufgrund von Reibung in Kondensatleitungen nach Pumpen sollten nicht mehr als 100 Pa/m betragen, bei einer äquivalenten Rauheit der Innenoberfläche von Kondensatleitungen von 0,001 m.
6.43 Die Kapazität von Kondensatsammelbehältern, die in Wärmenetzen an Verbraucherwärmepunkten installiert sind, muss mindestens einen maximalen Kondensatfluss von 10 Minuten betragen. Die Anzahl der Tanks für den ganzjährigen Betrieb sollte mindestens zwei mit einer Kapazität von jeweils 50 % betragen. Bei saisonalem Betrieb und weniger als 3 Monaten im Jahr sowie einem maximalen Kondensatdurchsatz von bis zu 5 t/h ist der Einbau eines Tanks zulässig.
Bei der Überwachung der Qualität des Kondensats sollte die Anzahl der Tanks in der Regel mindestens drei betragen, wobei jedes Fassungsvermögen Zeit für die Analyse des Kondensats nach allen erforderlichen Indikatoren bietet, jedoch nicht weniger als maximal 30 Minuten Kondensatfluss.
6.44 Die Durchflussmenge (Leistung) von Pumpen zum Pumpen von Kondensat sollte durch die maximale stündliche Durchflussmenge des Kondensats bestimmt werden.
Die Förderhöhe der Pumpe sollte anhand des Druckverlusts in der Kondensatleitung bestimmt werden, wobei die Höhe des Kondensatanstiegs von der Pumpstation zum Sammeltank und die Höhe des Überdrucks in den Sammeltanks zu berücksichtigen sind.
Der Druck von Pumpen, die Kondensat in das allgemeine Netzwerk einspeisen, muss unter Berücksichtigung der Bedingungen ihres Parallelbetriebs in allen Arten der Kondensatrückführung bestimmt werden.
Die Anzahl der Pumpen in jeder Pumpstation sollte mindestens zwei betragen, davon eine als Reserve.
6.45 Die dauerhafte und notfallmäßige Einleitung von Kondensat in das Regenwasser oder die häusliche Kanalisation ist zulässig, nachdem es auf eine Temperatur von 40 °C abgekühlt ist. Bei der Einleitung in ein industrielles Abwassersystem mit konstantem Abwasser darf das Kondensat nicht gekühlt werden.
6.46 Von Verbrauchern zur Wärmequelle zurückgeführtes Kondensat muss den Anforderungen der Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen des russischen Energieministeriums entsprechen.
Die Temperatur des zurückgeführten Kondensats ist für offene und geschlossene Systeme nicht genormt.
6.47 Kondensatsammel- und -rückführungssysteme sollten die Nutzung der Wärme für den Eigenbedarf des Unternehmens ermöglichen.

7 KÜHLMITTEL UND IHRE PARAMETER

7.1 In zentralen Wärmeversorgungsanlagen zur Heizung, Lüftung und Warmwasserversorgung von Wohn-, öffentlichen und Industriegebäuden sollte grundsätzlich Wasser als Kühlmittel verwendet werden.
Auch die Möglichkeit der Nutzung von Wasser als Kühlmittel für technologische Prozesse sollte geprüft werden.
Die Verwendung von Dampf als einziges Kühlmittel für Unternehmen für technologische Prozesse, Heizung, Belüftung und Warmwasserversorgung ist im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zulässig.
7.2 Die maximale Auslegungstemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle, in Wärmenetzen und Wärmeempfängern wird auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher Berechnungen ermittelt.
Bei einer Belastung der Warmwasserversorgung in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen muss die Mindesttemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle und in den Wärmenetzen die Möglichkeit gewährleisten, das der Warmwasserversorgung zugeführte Wasser auf einen normierten Wert zu erwärmen Ebene.
7.3 Die Temperatur des in Wärmekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zurückgeführten Netzwassers wird durch technische und wirtschaftliche Berechnungen ermittelt. Die Temperatur des in die Heizräume zurückgeführten Netzwassers ist nicht geregelt.
7.4 Bei der Berechnung von Diagrammen der Netzwassertemperaturen in Zentralheizungssystemen werden Beginn und Ende der Heizperiode bei der durchschnittlichen täglichen Außenlufttemperatur akzeptiert:
8 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung bis minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Gebäude von 18 °C;
10 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Gebäude von 20 °C.
Die durchschnittliche Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Industriegebäude beträgt 16 °C.
7.5 Verfügen die Wärmeempfänger in Heizungs- und Lüftungsanlagen nicht über automatische Einzeleinrichtungen zur Regelung der Innentemperatur, sind in Wärmenetzen zur Regelung der Kühlmitteltemperatur folgende Maßnahmen zu ergreifen:
zentrale Qualität für die Heizlast, für die kombinierte Last aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Änderung der Kühlmitteltemperatur an der Wärmequelle in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur;
zentral qualitativ und quantitativ für die Gesamtlast aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Regelung sowohl der Temperatur als auch des Netzwasserflusses an der Wärmequelle.
Die zentrale qualitative und quantitative Regelung an der Wärmequelle kann durch eine gruppenweise quantitative Regelung an Heizpunkten vor allem in der Übergangszeit der Heizperiode, beginnend ab dem Knickpunkt des Temperaturdiagramms, unter Berücksichtigung der Anschlusspläne von Heizungs- und Lüftungsgeräten ergänzt werden und Warmwasserversorgung, Druckschwankungen im Heizsystem, Verfügbarkeit und Standorte von Speichertanks, Wärmespeicherkapazität von Gebäuden und Bauwerken.
7.6 Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regulierung der Wärmeversorgung zum Erhitzen von Wasser in Warmwasserversorgungssystemen an Verbraucher sollte die Wassertemperatur in der Versorgungsleitung sein:
für geschlossene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 70 °C;
für offene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 60 °C.
Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regelung der kombinierten Belastung von Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung sollte der Knickpunkt der Wassertemperaturkurve in den Vor- und Rücklaufleitungen bei der Außenlufttemperatur angesetzt werden, die dem Knickpunkt der Regelkurve entspricht für die Heizlast.
7.7 Wenn in Wärmeversorgungssystemen der Wärmeverbraucher in Heizungs- und Lüftungssystemen über individuelle Vorrichtungen zur Regelung der Lufttemperatur in Innenräumen anhand der durch die Empfänger fließenden Netzwassermenge verfügt, sollte eine zentrale qualitative und quantitative Regelung verwendet werden, ergänzt durch eine Gruppenmengenregelung an Heizpunkten, um Schwankungen des hydraulischen und thermischen Regimes in bestimmten vierteljährlichen (Mikrodistrikt-)Systemen innerhalb der Grenzen zu reduzieren, die die Qualität und Stabilität der Wärmeversorgung gewährleisten.
7.8 Für separate Warmwasserbereitungsnetze von einer Wärmequelle zu Unternehmen und Wohngebieten ist es zulässig, unterschiedliche Kühlmitteltemperaturpläne bereitzustellen.
7.9 In öffentlichen und industriellen Gebäuden, in denen die Lufttemperatur nachts und außerhalb der Arbeitszeit gesenkt werden kann, sollte eine Regulierung der Temperatur oder des Kühlmittelflusses in Heizpunkten vorgesehen werden.
7.10 Wenn in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden die Heizgeräte nicht über Thermostatventile verfügen, sollte eine automatische Regelung gemäß dem Temperaturplan vorgesehen werden, um die durchschnittliche Innenlufttemperatur im Gebäude aufrechtzuerhalten.
7.11 Der Einsatz von Temperaturregelplänen zur Wärmeversorgung von Wärmenetzen ist nicht zulässig.

Gültig Leitartikel von 24.06.2003

Name des Dokuments„HEIZUNGSNETZE. BAUSTANDARDS UND -REGELN. SNiP 41-02-2003“ (genehmigt durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation vom 24. Juni 2003 N 110)
Art des DokumentsDekret, Normen, Liste, Regeln
EmpfangsvollmachtGosstroy der Russischen Föderation
Dokumentnummer110
Annahmedatum01.01.1970
Änderungsdatum24.06.2003
Datum der Registrierung beim Justizministerium01.01.1970
Statusgültig
Veröffentlichung
  • Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Datenbank war das Dokument noch nicht veröffentlicht
NavigatorAnmerkungen

„HEIZUNGSNETZE. BAUSTANDARDS UND -REGELN. SNiP 41-02-2003“ (genehmigt durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation vom 24. Juni 2003 N 110)

Einführung

Diese Bauordnungen und -regeln legen eine Reihe verbindlicher regulatorischer Anforderungen für die Gestaltung von Wärmenetzen, Bauwerken an Wärmenetzen in Verbindung mit allen Elementen zentraler Wärmeversorgungssysteme im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports usw. fest Verbrauch von Wärmeenergie, rationeller Einsatz von Brennstoff- und Energieressourcen.

Es wurden Anforderungen an die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Überlebensfähigkeit von Wärmeversorgungssystemen festgelegt.

Bei der Entwicklung von SNiP wurden regulatorische Materialien führender russischer und ausländischer Unternehmen verwendet und 17 Jahre Erfahrung in der Anwendung aktueller Standards durch Design- und Betriebsorganisationen in Russland berücksichtigt.

Erstmals in Bauordnungen und Verordnungen:

Es wurden Standards für Umwelt- und Betriebssicherheit sowie Bereitschaft (Qualität) der Wärmeversorgung eingeführt. die Anwendung des Kriteriums der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs wurde erweitert;

die Grundsätze und Anforderungen zur Gewährleistung der Überlebensfähigkeit unter nicht ausgelegten (extremen) Bedingungen wurden formuliert, die Eigenschaften zentraler Wärmeversorgungssysteme wurden geklärt;

Es wurden Standards für die Anwendung von Zuverlässigkeitskriterien bei der Planung von Wärmenetzen eingeführt.

Es werden Kriterien für die Auswahl von Wärmedämmkonstruktionen unter Berücksichtigung des Brandschutzes angegeben.

An der Entwicklung von SNiP waren folgende Personen beteiligt: ​​Ph.D. Technik. Naturwissenschaften Ya.A. Kovylyansky, A.I. Korotkov, Ph.D. Technik. Wissenschaften G.Kh. Umerkin, A.A. Sheremetova, L.I. Zhukovskaya, L.V. Makarova, V. I. Zhurina, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Krasovsky, Ph.D. Technik. Wissenschaften A.V. Grishkova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften T.N. Romanova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Shoikhet, L. V. Stavritskaya, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften A.P. Akolzin, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften I.L. Maisel, E.M. Shmyrev, L.P. Kanina, L.D. Satanov, P.M. Sokolov, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften Yu.V. Balaban-Irmenin, A.I. Kravtsov, Sh.N. Abaiburov, V.N. Simonov, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.I. Livchak, A.V. Fisher, Yu.U. Yunusov, N.G. Shevchenko, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.Ya. Magalif, A.A. Khandrikov, L.E. Lyubetsky, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften R.L. Ermakov, B.S. Votintsev, T.F. Mironova, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften A.F. Shapoval, V.A. Glukharev, V.P. Bovbel, L.S. Wassiljewa.

1 EINSATZBEREICH

Diese Regeln und Vorschriften gelten für Wärmenetze (mit allen zugehörigen Strukturen) von den Ausgangsabsperrventilen (mit Ausnahme dieser) von Wärmequellenkollektoren oder von den Außenwänden der Wärmequelle bis zu den Ausgangsabsperrventilen (einschließlich dieser) von Heizpunkte (Eingangsknoten) von Gebäuden und Bauwerken, die heißes Wasser mit einer Temperatur bis 200 °C und einem Druck bis einschließlich 2,5 MPa, Wasserdampf mit einer Temperatur bis einschließlich 440 °C und einem Druck bis einschließlich 6,3 MPa, Wasser transportieren Dampfkondensat.

Zu den Wärmenetzen gehören Gebäude und Strukturen von Wärmenetzen: Pumpstationen, Heizpunkte, Pavillons, Kammern, Entwässerungsgeräte usw.

Diese Standards betrachten zentrale Wärmeversorgungssysteme (im Folgenden als DHS bezeichnet) im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports und des Verbrauchs von Wärme.

Diese Regeln und Vorschriften sind bei der Planung neuer und Umbauten, Modernisierungen und technischer Umrüstungen bestehender Wärmenetze (einschließlich Bauten an Wärmenetzen) zu beachten.

2 RECHTSVORSCHRIFTEN 3 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

In diesen Standards werden die folgenden Begriffe und Definitionen verwendet.

Ein zentrales Wärmeversorgungssystem ist ein System bestehend aus einer oder mehreren Wärmequellen, Wärmenetzen (unabhängig von Durchmesser, Anzahl und Länge externer Wärmeleitungen) und Wärmeverbrauchern.

Die Wahrscheinlichkeit des störungsfreien Betriebs des Systems [P] ist die Fähigkeit des Systems, Ausfälle zu verhindern, die zu einem Temperaturabfall in beheizten Räumen von Wohn- und öffentlichen Gebäuden unter +12 °C, in Industriegebäuden unter +8 °C führen. mehr als in den Standards festgelegt.

Koeffizient der Systemverfügbarkeit (Qualität) [Kg] – die Wahrscheinlichkeit, dass das System zu jedem Zeitpunkt betriebsbereit ist, um die berechnete Innentemperatur in beheizten Räumen aufrechtzuerhalten, mit Ausnahme der durch die Normen zulässigen Zeiträume mit Temperaturabfällen.

Überlebensfähigkeit des Systems [Zh] – die Fähigkeit des Systems, seine Funktionalität unter (extremen) Notfallbedingungen sowie nach längeren (mehr als 54 Stunden) Abschaltungen aufrechtzuerhalten.

Die Lebensdauer von Wärmenetzen ist ein Zeitraum in Kalenderjahren ab dem Datum der Inbetriebnahme, nach dem eine sachverständige Prüfung des technischen Zustands der Rohrleitung durchzuführen ist, um die Zulässigkeit, Parameter und Bedingungen für den weiteren Betrieb festzulegen die Pipeline oder die Notwendigkeit ihrer Demontage.

4 KLASSIFIZIERUNG

4.1 Wärmenetze werden in Haupt-, Verteilungs-, Vierteljahres- und Zweige von Haupt- und Verteilungswärmenetzen zu einzelnen Gebäuden und Bauwerken unterteilt. Die Trennung von Wärmenetzen wird vom Projekt bzw. Betreiber festgelegt.

4.2 Wärmeverbraucher werden entsprechend der Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung in drei Kategorien eingeteilt:

Zum Beispiel Krankenhäuser, Entbindungskliniken, Vorschuleinrichtungen mit 24-Stunden-Aufenthalt für Kinder, Kunstgalerien, Chemie- und Spezialindustrie, Bergwerke usw.

Wohn- und öffentliche Gebäude bis 12 °C;

Industriegebäude bis 8 °C.

5 Allgemeine Bestimmungen

5.1 In Wärmeversorgungssystemen sollen Lösungen für den langfristigen Ausbau von Wärmeversorgungssystemen für Siedlungen, Industriezentren, Industrieunternehmensgruppen, Bezirke und andere administrativ-territoriale Einheiten sowie einzelne Zentralheizungssysteme entwickelt werden. Bei der Entwicklung von Wärmeversorgungssystemen werden die berechneten Wärmelasten ermittelt:

A) für die bestehende Entwicklung von Siedlungen und bestehenden Industriebetrieben – nach Projekten mit Klärung der tatsächlichen Wärmelasten;

b) für Industrieunternehmen, deren Bau geplant ist – nach den erweiterten Standards für die Entwicklung der Haupt-(Kern-)Produktion oder Projekte ähnlicher Produktion;

c) für zur Bebauung geplante Wohngebiete – nach aggregierten Indikatoren der Wärmelastdichte oder nach den spezifischen thermischen Eigenschaften von Gebäuden und Bauwerken gemäß den Masterplänen für die Bebauung von Siedlungsgebieten.

5.2 Bemessungswärmelasten bei der Planung von Wärmenetzen werden auf Basis von Daten aus konkreten Neubauprojekten und Bestandsprojekten auf Basis tatsächlicher Heizlasten ermittelt. Bei fehlenden Daten ist es zulässig, den Anweisungen von 5.1 zu folgen. Die durchschnittlichen Belastungen der Warmwasserversorgung einzelner Gebäude können gemäß SNiP 2.04.01 ermittelt werden.

5.3 Geschätzte Wärmeverluste in Wärmenetzen sollten als Summe der Wärmeverluste durch die isolierten Oberflächen von Rohrleitungen und der durchschnittlichen jährlichen Kühlmittelverluste ermittelt werden.

5.4 Bei Unfällen (Ausfällen) an der Wärmequelle müssen deren Ausgangskollektoren während der gesamten Reparatur- und Wiederherstellungsdauer mit Folgendem ausgestattet sein:

Lieferung von 100 % der benötigten Wärme an Verbraucher der ersten Kategorie (sofern im Vertrag keine anderen Modalitäten vorgesehen sind);

Lieferung von Wärme zum Heizen und Lüften an Wohn-, Gemeinschafts- und Industrieverbraucher der zweiten und dritten Kategorie in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen;

vom Verbraucher vorgegebener Notbetrieb des Dampf- und Brauchwasserverbrauchs;

Vom Verbraucher vorgegebener thermischer Notbetriebsmodus nicht schaltbarer Lüftungsanlagen;

Tabelle 1

Hinweis – Die Tabelle entspricht der Außenlufttemperatur des kältesten Fünf-Tages-Zeitraums mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,92.

Durchschnittlicher täglicher Wärmeverbrauch während der Heizperiode für die Warmwasserbereitung (sofern eine Abschaltung nicht möglich ist).

5.5 Wenn mehrere Wärmequellen in einem einzigen Wärmenetz eines Bezirks (einer Stadt) zusammenarbeiten, muss für eine gegenseitige Redundanz der Wärmequellen gesorgt werden, um einen Notbetrieb gemäß 5.4 sicherzustellen.

6 WÄRMEVERSORGUNGS- UND WÄRMENETZPLÄNE

6.11 Warmwasserbereitungsnetze sollten in der Regel als Zweirohrsysteme ausgelegt sein, die gleichzeitig Wärme für Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung und den technischen Bedarf liefern.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie können Mehrrohr- und Einrohr-Wärmenetze zum Einsatz kommen.

Wärmenetze, die in offenen Wärmeversorgungssystemen Netzwasser in eine Richtung transportieren, können bei oberirdischer Verlegung in Einrohrausführung mit einer Durchgangslänge von bis zu 5 km ausgeführt werden. Ist die Länge größer und besteht keine Ersatzversorgung der Zentralheizung durch andere Wärmequellen, müssen die Wärmenetze in zwei (oder mehr) parallelen Wärmeleitungen aufgebaut werden.

Wenn die Qualität und die Parameter des Kühlmittels von den in Wärmenetzen akzeptierten abweichen, sollten unabhängige Wärmenetze zur Anbindung von Prozesswärmeverbrauchern vorgesehen werden.

6.12 Die Auslegung und Konfiguration von Wärmenetzen muss eine Wärmeversorgung auf dem Niveau der festgelegten Zuverlässigkeitsindikatoren gewährleisten durch:

Anwendung modernster Designs und technischer Lösungen;

gemeinsamer Betrieb von Wärmequellen;

Verlegen von Ersatzwärmeleitungen;

Installation von Brücken zwischen Wärmenetzen benachbarter Wärmebereiche.

6.13 Wärmenetze können Ring- und Sackgassen, redundant und nicht redundant sein.

Die Anzahl und Lage der Ersatzrohrverbindungen zwischen benachbarten Wärmeleitungen sollte nach dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs bestimmt werden.

6.14 Heizungs- und Lüftungsanlagen für Verbraucher müssen über ein abhängiges Anschlussschema direkt an Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetze angeschlossen werden.

Nach einem unabhängigen Schema, das die Installation von Warmwasserbereitern in Heizpunkten vorsieht, ist es zulässig, bei der Begründung des Heiz- und Lüftungssystems von Gebäuden mit 12 Stockwerken und mehr andere Verbraucher anzuschließen, wenn der unabhängige Anschluss auf den hydraulischen Betrieb zurückzuführen ist Modus des Systems.

6.15 Die Qualität des Quellwassers für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme muss den Anforderungen von SanPiN 2.1.4.1074 und den Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen des russischen Energieministeriums entsprechen.

Für geschlossene Wärmeversorgungssysteme bei Vorhandensein einer thermischen Entgasung ist die Verwendung von Prozesswasser zulässig.

6.16 Der geschätzte stündliche Wasserverbrauch zur Bestimmung der Produktivität der Wasseraufbereitung und der entsprechenden Ausrüstung zum Auffüllen des Heizungsversorgungssystems sollte herangezogen werden:

in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen - 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den daran angeschlossenen Heizungs- und Lüftungssystemen von Gebäuden. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;

in offenen Wärmeversorgungssystemen - gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2 plus 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgungssystemen der angeschlossenen Gebäude zu ihnen. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;

Für einzelne Wärmenetze der Warmwasserversorgung bei Vorhandensein von Speichertanks – gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2; bei fehlenden Tanks - entsprechend dem maximalen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung zuzüglich (in beiden Fällen) 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Netzleitungen und den Warmwasserversorgungssystemen der daran angeschlossenen Gebäude.

6.17 Für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme ist eine zusätzliche Notnachspeisung mit chemisch unbehandeltem und nicht entgastem Wasser vorzusehen, dessen Durchflussmenge mit 2 % des Wasservolumens in den Rohrleitungen von Wärmenetzen angenommen wird Heizung, daran angeschlossene Lüftungsanlagen und in Warmwasserversorgungssystemen für offene Wärmeversorgungssysteme. Bei mehreren separaten Wärmenetzen, die vom Wärmequellenverteiler ausgehen, kann die Notnachspeisung nur für ein Wärmenetz mit dem größten Volumen ermittelt werden. Bei offenen Wärmeversorgungssystemen sollte die Notnachspeisung nur aus häuslichen Trinkwasserversorgungssystemen erfolgen.

6.18 Das Wasservolumen in Wärmeversorgungssystemen kann mangels Daten zu tatsächlichen Wassermengen mit 65 m3 pro 1 MW berechneter Wärmelast bei einem geschlossenen Wärmeversorgungssystem und 70 m3 pro 1 MW mit einem angenommen werden offenes System und 30 m3 pro 1 MW durchschnittlicher Last – mit separater Warmwasserversorgung

6.19 Die Platzierung von Warmwasserspeichern ist sowohl an der Wärmequelle als auch in Wärmeverbrauchsbereichen möglich. In diesem Fall müssen an der Wärmequelle Speichertanks mit einem Fassungsvermögen von mindestens 25 % des gesamten Auslegungsinhalts der Tanks vorgesehen werden. Die Innenfläche der Tanks muss vor Korrosion und das darin enthaltene Wasser vor Belüftung geschützt werden, wobei für eine kontinuierliche Erneuerung des Wassers in den Tanks gesorgt werden muss.

6.20 Für offene Wärmeversorgungssysteme sowie für separate Wärmenetze zur Warmwasserversorgung müssen Speichertanks für chemisch behandeltes und entgastes Zusatzwasser mit einer Auslegungskapazität vorgesehen werden, die dem Zehnfachen des durchschnittlichen stündlichen Wasserverbrauchs für die Warmwasserversorgung entspricht .

6.21 In geschlossenen Wärmeversorgungssystemen an Wärmequellen mit einer Leistung von 100 MW oder mehr sollte die Installation von Speichertanks für chemisch aufbereitetes und entlüftetes Zusatzwasser mit einem Fassungsvermögen von 3 % des Wasservolumens in der Anlage vorgesehen werden Das Wärmeversorgungssystem und die Erneuerung des Wassers in den Tanks müssen gewährleistet sein.

Die Anzahl der Speicher wird, unabhängig vom Wärmeversorgungssystem, auf mindestens zwei geschätzt, jeweils 50 % des Arbeitsvolumens.

6.22 In Zentralheizungsanlagen mit Wärmeleitungen beliebiger Länge von der Wärmequelle bis zu den Wärmeverbrauchsbereichen ist die Verwendung von Wärmeleitungen als Speichertanks zulässig.

6.23 Befindet sich eine Gruppe von Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen, muss sie mit einem gemeinsamen Schacht von mindestens 0,5 m Höhe eingezäunt werden. Der eingedämmte Bereich muss das Wasservolumen im größten Tank aufnehmen und über einen Wasserabfluss verfügen der Abwasserkanal.

6.24 Die Installation von Warmwasserspeichern in Wohngebieten ist nicht gestattet. Der Abstand von Warmwasserspeichern zur Grenze von Wohngebieten muss mindestens 30 m betragen. Darüber hinaus muss der Abstand auf Böden der 1. Art der Setzung zusätzlich mindestens das 1,5-fache der Dicke der Setzungsbodenschicht betragen .

Wenn Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen aufgestellt werden, sollten diese mit einer Höhe von mindestens 2,5 m eingezäunt werden, um den Zugriff Unbefugter auf die Tanks zu verhindern.

6.25 Warmwasserspeicher für Verbraucher sollten in den Warmwasserversorgungssystemen von Industrieunternehmen vorgesehen werden, um den wechselnden Zeitplan des Wasserverbrauchs von Anlagen anzupassen, die einen kurzfristigen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung konzentriert haben.

Bei Industrieanlagen mit einem Verhältnis der durchschnittlichen Heizlast für die Warmwasserbereitung zur maximalen Heizlast für die Heizung von weniger als 0,2 werden keine Speichertanks installiert.

6.26 Um Verluste an Netzwasser und damit Wärme bei geplanter oder erzwungener Entleerung von Wärmerohren zu reduzieren, dürfen in Wärmenetzen spezielle Speichertanks installiert werden, deren Kapazität durch das Volumen der Wärmerohre zwischen zwei Sektionsventilen bestimmt wird.

7 KÜHLMITTEL UND IHRE PARAMETER

7.1 In zentralen Wärmeversorgungsanlagen zur Heizung, Lüftung und Warmwasserversorgung von Wohn-, öffentlichen und Industriegebäuden sollte grundsätzlich Wasser als Kühlmittel verwendet werden.

Auch die Möglichkeit der Nutzung von Wasser als Kühlmittel für technologische Prozesse sollte geprüft werden.

Die Verwendung von Dampf als einziges Kühlmittel für Unternehmen für technologische Prozesse, Heizung, Belüftung und Warmwasserversorgung ist im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zulässig.

7.2 Die maximale Auslegungstemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle, in Wärmenetzen und Wärmeempfängern wird auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher Berechnungen ermittelt.

Bei einer Belastung der Warmwasserversorgung in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen muss die Mindesttemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle und in den Wärmenetzen die Möglichkeit gewährleisten, das der Warmwasserversorgung zugeführte Wasser auf einen normierten Wert zu erwärmen Ebene.

7.3 Die Temperatur des in Wärmekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zurückgeführten Netzwassers wird durch technische und wirtschaftliche Berechnungen ermittelt. Die Temperatur des in die Heizräume zurückgeführten Netzwassers ist nicht geregelt.

7.4 Bei der Berechnung von Diagrammen der Netzwassertemperaturen in Zentralheizungssystemen werden Beginn und Ende der Heizperiode bei der durchschnittlichen täglichen Außenlufttemperatur akzeptiert:

8 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung bis minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Gebäude von 18 °C;

10 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Gebäude von 20 °C.

Die durchschnittliche Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Industriegebäude beträgt 16 °C.

7.5 Verfügen die Wärmeempfänger in Heizungs- und Lüftungsanlagen nicht über automatische Einzeleinrichtungen zur Regelung der Innentemperatur, sind in Wärmenetzen zur Regelung der Kühlmitteltemperatur folgende Maßnahmen zu ergreifen:

Zentrale Qualität für die Heizlast, für die kombinierte Last aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Änderung der Kühlmitteltemperatur an der Wärmequelle in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur;

zentral qualitativ und quantitativ für die Gesamtlast aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Regelung sowohl der Temperatur als auch des Netzwasserflusses an der Wärmequelle.

Die zentrale qualitative und quantitative Regelung an der Wärmequelle kann durch eine gruppenweise quantitative Regelung an Heizpunkten vor allem in der Übergangszeit der Heizperiode, beginnend ab dem Knickpunkt des Temperaturdiagramms, unter Berücksichtigung der Anschlusspläne von Heizungs- und Lüftungsgeräten ergänzt werden und Warmwasserversorgung, Druckschwankungen im Heizsystem, Verfügbarkeit und Standorte von Speichertanks, Wärmespeicherkapazität von Gebäuden und Bauwerken.

7.6 Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regulierung der Wärmeversorgung zum Erhitzen von Wasser in Warmwasserversorgungssystemen an Verbraucher sollte die Wassertemperatur in der Versorgungsleitung sein:

Für geschlossene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 70 °C;

für offene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 60 °C.

Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regelung der kombinierten Belastung von Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung sollte der Knickpunkt der Wassertemperaturkurve in den Vor- und Rücklaufleitungen bei der Außenlufttemperatur angesetzt werden, die dem Knickpunkt der Regelkurve entspricht für die Heizlast.

7.7 Wenn in Wärmeversorgungssystemen der Wärmeverbraucher in Heizungs- und Lüftungssystemen über individuelle Vorrichtungen zur Regelung der Lufttemperatur in Innenräumen anhand der durch die Empfänger fließenden Netzwassermenge verfügt, sollte eine zentrale qualitative und quantitative Regelung verwendet werden, ergänzt durch eine Gruppenmengenregelung an Heizpunkten, um Schwankungen des hydraulischen und thermischen Regimes in bestimmten vierteljährlichen (Mikrodistrikt-)Systemen innerhalb der Grenzen zu reduzieren, die die Qualität und Stabilität der Wärmeversorgung gewährleisten.

7.8 Für separate Warmwasserbereitungsnetze von einer Wärmequelle zu Unternehmen und Wohngebieten ist es zulässig, unterschiedliche Kühlmitteltemperaturpläne bereitzustellen.

7.9 In öffentlichen und industriellen Gebäuden, in denen die Lufttemperatur nachts und außerhalb der Arbeitszeit gesenkt werden kann, sollte eine Regulierung der Temperatur oder des Kühlmittelflusses in Heizpunkten vorgesehen werden.

7.10 Wenn in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden die Heizgeräte nicht über Thermostatventile verfügen, sollte eine automatische Regelung gemäß dem Temperaturplan vorgesehen werden, um die durchschnittliche Innenlufttemperatur im Gebäude aufrechtzuerhalten.

7.11 Es ist nicht gestattet, Regelungspläne für die Wärmeversorgung mit „Abschaltung“ für Wärmenetze zu verwenden.

8 HYDRAULISCHE MODI

8.1 Bei der Planung neuer und Umbauten bestehender Zentralheizungsanlagen sowie bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebsbereitschaft und des störungsfreien Betriebs aller Anlagenteile ist die Berechnung hydraulischer Betriebsarten zwingend erforderlich.

8.2 Für Warmwasserbereitungsnetze sollten folgende hydraulische Betriebsarten vorgesehen sein:

berechnet – basierend auf den geschätzten Durchflussraten des Netzwerkwassers;

Winter - mit maximaler Wasserentnahme zur Warmwasserversorgung aus der Rücklaufleitung;

übergangsweise - mit maximaler Wasserentnahme zur Warmwasserversorgung aus der Versorgungsleitung;

Sommer - bei maximaler Auslastung der Warmwasserversorgung während der Nichtheizperiode;

statisch - ohne Kühlmittelzirkulation im Wärmenetz;

Notfall.

8.3 Der Dampfverbrauch in Dampfwärmenetzen, die Unternehmen mit unterschiedlichen täglichen Betriebsmodi versorgen, sollte unter Berücksichtigung der Diskrepanz zwischen dem maximalen stündlichen Dampfverbrauch einzelner Unternehmen ermittelt werden.

Bei Sattdampf-Dampfleitungen muss bei der Gesamtdurchflussmenge die zusätzlich kondensierende Dampfmenge aufgrund von Wärmeverlusten in den Rohrleitungen berücksichtigt werden.

8.4 Äquivalente innere Oberflächenrauheit Stahl Röhren sollte genommen werden:

für Dampfheizungsnetze k_e = 0,0002 m;

für Warmwasserbereitungsnetze k_e = 0,0005 m;

für Warmwasserversorgungsnetze k_e = 0,001 m.

Bei der Verwendung von Rohrleitungen aus anderen Materialien in Wärmenetzen können die Werte der äquivalenten Rauheit akzeptiert werden, wenn ihr tatsächlicher Wert durch Tests unter Berücksichtigung der Lebensdauer bestätigt wird.

8.5 Es wird empfohlen, dass die Durchmesser der Vor- und Rücklaufleitungen von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen mit gemeinsamer Wärmeversorgung für Heizung, Lüftung und Warmwasserversorgung gleich sind.

8.6 Der kleinste Innendurchmesser von Rohren sollte in Wärmenetzen mindestens 32 mm und bei Warmwasserzirkulationsleitungen mindestens 25 mm betragen.

8.7 Der statische Druck in Wärmeversorgungsanlagen mit Wasser als Kühlmittel ist für eine Vorlaufwassertemperatur von 100 °C zu ermitteln. Im statischen Betrieb sollten unzulässige Druckerhöhungen in Rohrleitungen und Geräten ausgeschlossen werden.

8.8 Der Wasserdruck in den Versorgungsleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen während des Betriebs von Netzwerkpumpen muss auf der Grundlage der Bedingungen von nicht kochendem Wasser bei seiner maximalen Temperatur an jedem Punkt der Versorgungsleitung, in der Ausrüstung der Wärmequelle und in gemessen werden die Geräte von Verbrauchersystemen, die direkt an die Wärmenetze angeschlossen sind.

8.9 Der Wasserdruck in den Rücklaufleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen muss beim Betrieb von Netzpumpen überhöht (mindestens 0,05 MPa) und 0,1 MPa unter dem zulässigen Druck in Verbraucherwärmenutzungsanlagen liegen.

8.10 Der Wasserdruck in den Rücklaufleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen offener Heizungsanlagen während der Nichtheizperiode sowie in den Versorgungs- und Zirkulationsleitungen von Warmwasserversorgungsnetzen sollte mindestens 0,05 MPa höher sein als der statischer Druck von Warmwasserversorgungssystemen zu Verbrauchern.

8.11 Der Druck und die Temperatur des Wassers an den Saugrohren von Netzwerk-, Nachspeise-, Druckerhöhungs- und Mischpumpen sollten nicht niedriger als der Kavitationsdruck sein und die durch die Festigkeitsbedingungen der Pumpenkonstruktionen zulässigen Werte nicht überschreiten.

8.12 Der Druck von Netzwerkpumpen sollte für die Heiz- und Nichtheizperioden bestimmt und gleich der Summe der Druckverluste in Anlagen an der Wärmequelle, in den Vor- und Rücklaufleitungen von der Wärmequelle zum am weitesten entfernten Verbraucher und in angenommen werden das Verbrauchersystem (einschließlich Verluste in Heizpunkten und Pumpstationen) mit geschätztem Gesamtwasserverbrauch.

Der Druck von Druckerhöhungspumpen an den Vor- und Rücklaufleitungen sollte anhand piezometrischer Diagramme bei maximalen Wasserdurchflussraten in den Rohrleitungen unter Berücksichtigung hydraulischer Verluste in Geräten und Rohrleitungen bestimmt werden.

8.13 Der Druck von Zusatzpumpen muss aus den Bedingungen für die Aufrechterhaltung des statischen Drucks in Warmwasserbereitungsnetzen ermittelt und auf die Betriebsbedingungen der Netzpumpen während der Heiz- und Nichtheizperioden überprüft werden.

Es ist zulässig, die Installation separater Gruppen von Nachspeisepumpen mit unterschiedlichen Drücken für Heiz-, Nichtheizperioden und für den statischen Modus vorzusehen.

8.14 Der Durchfluss (Leistung) der arbeitenden Nachspeisepumpen an der Wärmequelle in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen sollte gleich dem Wasserdurchfluss angenommen werden, um Verluste an Netzwasser aus dem Heizungsnetz auszugleichen, und in offenen Systemen gleich der Summe des maximalen Wasserdurchflusses für die Warmwasserversorgung und des Wasserdurchflusses zum Ausgleich von Verlusten.

8.15 Der Druck von Mischpumpen sollte durch die größte Druckdifferenz zwischen den Vor- und Rücklaufleitungen bestimmt werden.

8.16 Die Anzahl der Pumpen sollte berücksichtigt werden:

Netzwerk – mindestens zwei, davon eines als Backup; bei fünf funktionierenden Netzwerkpumpen in einer Gruppe darf keine Backup-Pumpe installiert werden;

Pump- und Mischpumpen (in Heizungsnetzen) – mindestens drei, davon eine Backup-Pumpe und eine Backup-Pumpe ist unabhängig von der Anzahl der Arbeitspumpen vorgesehen;

Nachspeisung – in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen mindestens zwei, davon eines als Backup, in offenen Systemen – mindestens drei, davon eines auch als Backup;

In den Knoten zur Aufteilung des Warmwasserbereitungsnetzes in Zonen (in den Trennknoten) darf in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen eine Nachspeisepumpe ohne Reserve und in offenen Systemen eine Arbeits- und eine Reserve installiert werden.

Die Anzahl der Pumpen wird unter Berücksichtigung ihrer gemeinsamen Arbeit am Wärmenetz bestimmt.

8.17 Bei der Bestimmung des Drucks von Netzwerkpumpen sollte der Druckabfall am Eingang von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen in Gebäude (mit Aufzugsanschluss von Heizungsanlagen) gleich dem berechneten Druckverlust am Eingang und im lokalen System mit angenommen werden ein Koeffizient von 1,5, jedoch nicht weniger als 0,15 MPa. Es wird empfohlen, Überdruck in Heizstellen von Gebäuden zu löschen.

8.18 Bei der Planung einer Zentralheizungsanlage mit einem Wärmeverbrauch von mehr als 100 MW sollte die Notwendigkeit eines integrierten Schutzsystems ermittelt werden, um das Auftreten von Wasserschlägen und unzulässigen Drücken in der Ausrüstung von Warmwasserbereitungsanlagen von Wärmequellen beim Heizen zu verhindern Netzwerke und Verbraucherwärmenutzungssysteme.

9 WEGE UND METHODEN ZUR VERLEGUNG VON HEIZNETZEN

9.1 In besiedelten Gebieten werden Wärmenetze in der Regel zur unterirdischen Verlegung (kanallos, in Kanälen oder in Stadt- und Blocktunneln zusammen mit anderen Versorgungsnetzen) bereitgestellt.

In begründeten Fällen ist die oberirdische Verlegung von Wärmenetzen zulässig, außer im Bereich von Kinder- und Krankeneinrichtungen.

9.2 Die Verlegung von Wärmenetzen in nicht bebauten Gebieten außerhalb besiedelter Gebiete sollte oberirdisch auf niedrigen Stützen verlegt werden.

Die Verlegung von Wärmenetzen entlang von Böschungen öffentlicher Straßen der Kategorien I, II und III ist nicht zulässig.

9.3 Bei der Trassenwahl ist die Durchquerung von Wohn- und öffentlichen Gebäuden mit Durchgangswasserwärmenetzen mit Wärmerohrdurchmessern bis einschließlich 300 mm zulässig, sofern die Netze in technischen Untergründen und Tunneln (mindestens 1,8 m hoch) mit a verlegt werden Am tiefsten Punkt am Ausgang des Gebäudes installierter Entwässerungsschacht.

Ausnahmsweise ist die Durchquerung von Warmwasserbereitungsnetzen mit einem Durchmesser von 400 - 600 mm und einem Druck von Р_у zulässig<= 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:

Die Verlegung sollte in durchströmten monolithischen Stahlbetonkanälen mit verstärkter Abdichtung erfolgen. Die Enden des Kanals müssen mindestens 5 m über das Gebäude hinausragen;

Wasserabläufe mit einem Durchmesser von 300 mm sollten von den tiefsten Punkten des Kanals außerhalb des Gebäudes in den Regenwasserkanal geführt werden;

Bei der Installation ist eine 100%-Prüfung der Schweißnähte von Stahlwärmerohren erforderlich;

Absperr- und Regelventile müssen außerhalb des Gebäudes installiert werden;

Wärmerohre innerhalb des Gebäudes sollten keine Abzweigungen haben.

Das Durchqueren von Gebäuden und Bauwerken von Vorschul-, Schul- und medizinischen Einrichtungen durch Durchgangswärmenetze ist nicht gestattet. Die Verlegung von Wärmenetzen auf dem Gebiet der aufgeführten Einrichtungen ist nur unterirdisch in monolithischen Stahlbetonkanälen mit Abdichtung zulässig. Gleichzeitig ist die Installation von Lüftungsschächten, Luken und Ausgängen von Kanälen ins Freie innerhalb des Territoriums von Einrichtungen nicht gestattet; Absperrventile müssen außerhalb des Territoriums installiert werden.

9.4 Die Verlegung von Wärmenetzen mit einem Betriebsdampfdruck über 2,2 MPa und Temperaturen über 350 °C in Tunneln zusammen mit anderen Versorgungsnetzen ist nicht zulässig.

9.5 Die Neigung von Heizungsnetzen muss unabhängig von der Bewegungsrichtung des Kühlmittels und der Installationsart mindestens 0,002 betragen. Bei Rollen- und Kugellagern sollte die Steigung nicht überschritten werden

(1)

Wobei r der Radius der Rolle oder Kugel ist, siehe

Das Gefälle von Wärmenetzen zu einzelnen Gebäuden sollte bei der Erdverlegung grundsätzlich vom Gebäude bis zur nächstgelegenen Kammer berücksichtigt werden.

In bestimmten Bereichen (beim Überqueren von Kommunikationswegen, beim Überqueren von Brücken usw.) ist die Installation von Heizungsnetzen ohne Gefälle zulässig.

9.6 Die unterirdische Installation von Wärmenetzen kann in Verbindung mit den unten aufgeführten Versorgungsnetzen erfolgen:

in Kanälen - mit Wasserleitungen, Druckluftleitungen mit einem Druck bis 1,6 MPa, Heizölleitungen, Steuerkabel für die Wartung von Heizungsnetzen;

in Tunneln - mit Wasserleitungen mit einem Durchmesser bis 500 mm, Kommunikationskabeln, Stromkabeln mit Spannung bis 10 kV, Druckluftleitungen mit Druck bis 1,6 MPa, Druckabwasserleitungen.

Die Verlegung von Wärmenetzleitungen in Kanälen und Tunneln mit anderen als den angegebenen Versorgungsnetzen ist nicht zulässig.

Die Verlegung von Heizungsnetzleitungen muss in einer Reihe oder über anderen Versorgungsnetzen erfolgen.

9.7 Horizontale und vertikale Abstände von der Außenkante von Gebäudestrukturen von Kanälen und Tunneln oder Rohrleitungsisolationsschalen für die kanallose Installation von Wärmenetzen an Gebäuden, Bauwerken und Versorgungsnetzen sollten gemäß Anhang B eingehalten werden. Bei der Verlegung von Wärmeleitungen durch das Gebiet von Industrieunternehmen - nach den einschlägigen Fachnormen.

9.8 Die Kreuzung von Wärmenetzen mit Flüssen, Autobahnen, Straßenbahngleisen sowie Gebäuden und Bauwerken sollte grundsätzlich im rechten Winkel erfolgen. In begründeten Fällen ist eine Kreuzung in einem kleineren Winkel, jedoch nicht weniger als 45°, und bei U-Bahn- und Eisenbahnbauwerken von mindestens 60° zulässig.

9.9 Die Kreuzung von Straßenbahngleisen mit unterirdischen Wärmenetzen sollte in einem Abstand von mindestens 3 m (licht) von Weichen und Kreuzungen vorgesehen werden.

9.10 Wenn unterirdische Wärmenetze Schienen kreuzen, sollten die kleinsten horizontalen lichten Abstände eingehalten werden, m:

an Weichen und Kreuzungen der Eisenbahnstrecke und Anschlussstellen von Saugkabeln an die Schienen elektrifizierter Eisenbahnen - 10;

an Weichen und Kreuzungen der Bahnstrecke in Setzungsböden - 20;

an Brücken, Rohren, Tunneln und anderen künstlichen Bauwerken - 30.

9.11 Die Verlegung von Wärmenetzen an Kreuzungspunkten von Eisenbahnen des Gesamtnetzes sowie von Flüssen, Schluchten und offenen Abflüssen sollte grundsätzlich oberirdisch erfolgen. In diesem Fall dürfen dauerhafte Straßen- und Eisenbahnbrücken genutzt werden.

Die Verlegung von Wärmenetzen an unterirdischen Kreuzungen von Eisenbahnen, Autobahnen, Hauptstraßen, Straßen, Durchgängen von stadtweiter und regionaler Bedeutung sowie Straßen und Wegen von örtlicher Bedeutung, Straßenbahngleisen und U-Bahnlinien soll vorgesehen werden für:

in Kanälen - wenn Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten offen durchgeführt werden können;

In Fällen, in denen Arbeiten im Freien nicht möglich sind, beträgt die Überfahrtslänge bis zu 40 m;

In Tunneln – in anderen Fällen, sowie bei Verlegung von der Erdoberfläche bis zur Oberseite der Rohrleitung 2,5 m oder mehr.

Bei der Verlegung von Heizungsnetzen unter Wassersperren ist grundsätzlich der Einbau von Siphons vorzusehen.

Wärmenetze, die U-Bahn-Stationsstrukturen kreuzen, sind nicht zulässig.

Wenn unterirdische Wärmenetze U-Bahnlinien kreuzen, sollten Kanäle und Tunnel aus monolithischem Stahlbeton mit Abdichtung bestehen.

9.12 Die Länge von Kanälen, Tunneln oder Gehäusen an Kreuzungen muss in jeder Richtung mindestens 3 m größer sein als die Abmessungen der überquerten Bauwerke, einschließlich Unterbaukonstruktionen von Eisenbahnen und Straßen, unter Berücksichtigung von Tabelle B.3.

Wenn Wärmenetze Schienen des allgemeinen Netzes, U-Bahnlinien, Flüsse und Stauseen kreuzen, sollten auf beiden Seiten der Kreuzung Absperrventile sowie Vorrichtungen zum Ablassen von Wasser aus Rohrleitungen, Kanälen, Tunneln oder Gehäusen des Wärmenetzes vorgesehen werden Abstand von höchstens 100 m von der Grenze der überquerten Bauwerke.

9.13 Bei der Verlegung von Heizungsnetzen in Gehäusen ist für einen Korrosionsschutz der Rohre und Gehäuse des Heizungsnetzes zu sorgen. An der Kreuzung von elektrifizierten Eisenbahn- und Straßenbahngleisen muss ein elektrochemischer Schutz vorgesehen werden.

Zwischen der Wärmedämmung und dem Gehäuse muss ein Abstand von mindestens 100 mm vorhanden sein.

9.14 An Kreuzungen bei der unterirdischen Verlegung von Wärmenetzen mit Gasleitungen ist der Durchgang von Gasleitungen durch die Gebäudestrukturen von Kammern, unpassierbaren Kanälen und Tunneln nicht gestattet.

9.15 Wenn Wärmenetze Wasserversorgungs- und Abwassernetze kreuzen, die über den Rohrleitungen von Wärmenetzen liegen, wenn der Abstand von der Struktur der Wärmenetze zu den Rohrleitungen der gekreuzten Netze 300 mm oder weniger (lichter Raum) beträgt, sowie bei der Kreuzung von Gas Rohrleitungen ist die Installation von Abdeckungen für Wasserversorgung, Kanalisation und Gas auf einer Länge von 2 m auf beiden Seiten der Kreuzung (im Freien) vorzusehen. Gehäuse sollten mit einer Schutzschicht gegen Korrosion versehen werden.

9.16 An der Kreuzung von Wärmenetzen, wenn diese in Kanälen oder Tunneln mit Gasleitungen unterirdisch verlegt werden, sollten an Wärmenetzen in einem Abstand von nicht mehr als 15 m auf beiden Seiten der Gasleitung Probenahmevorrichtungen für Gaslecks vorgesehen werden.

Bei der Verlegung von Heizungsnetzen mit zugehöriger Entwässerung an der Kreuzung mit der Gasleitung sind Entwässerungsrohre ohne Löcher im Abstand von 2 m auf beiden Seiten der Gasleitung mit hermetisch dichten Verbindungen vorzusehen.

9.17 An den Eingängen von Wärmenetzleitungen in Gebäude in vergasten Bereichen müssen Vorrichtungen vorgesehen werden, die das Eindringen von Wasser und Gas in Gebäude und in nicht vergasten Bereichen - Wasser verhindern.

9.18 An der Kreuzung von oberirdischen Wärmenetzen mit Freileitungen und elektrifizierten Eisenbahnen muss für die Erdung aller elektrisch leitenden Elemente von Wärmenetzen (mit einem Widerstand der Erdungsgeräte von nicht mehr als 10 Ohm) gesorgt werden einen horizontalen Abstand von 5 m in jede Richtung von den Drähten.

9.19 Die Verlegung von Wärmenetzen entlang der Ränder von Terrassen, Schluchten, Hängen und künstlichen Ausgrabungen sollte außerhalb des Prismas des Bodenkollapses aufgrund von Durchnässung erfolgen. Gleichzeitig sollten bei der Lage von Gebäuden und Bauwerken mit unterschiedlichen Zwecken unter einem Hang Maßnahmen zur Ableitung von Notwasser aus den Heizungsnetzen ergriffen werden, um eine Überschwemmung des Baugebiets zu verhindern.

9.20 Im Bereich beheizter Fußgängerüberwege, auch in Kombination mit U-Bahn-Eingängen, ist die Verlegung von Wärmenetzen in einem monolithischen Stahlbetonkanal vorzusehen, der 5 m über die Durchfahrtshöhe hinaus reicht.

10 PIPELINE-DESIGN

10.1 Rohre, Formstücke und Produkte aus Stahl und Gusseisen für Wärmenetze sollten gemäß den Regeln für die Gestaltung und den sicheren Betrieb von Dampf- und Heißwasserleitungen PB 10-573 des Gosgortekhnadzor Russlands akzeptiert werden. Die Berechnung der Festigkeit von Stahl- und Gussrohrleitungen sollte gemäß den Normen zur Berechnung der Festigkeit von Rohrleitungen von Wärmenetzen RD 10-400 und RD 10-249 erfolgen.

10.2 Für Heizungsnetzleitungen sind elektrisch geschweißte Stahlrohre oder nahtlose Stahlrohre vorzusehen.

Rohre aus hochfestem Sphäroguss (Sphäroguss) können für Heizungsnetze bei Wassertemperaturen bis 150 °C und Drücken bis einschließlich 1,6 MPa eingesetzt werden.

10.3 Für Rohrleitungen von Wärmenetzen mit einem Betriebsdampfdruck von 0,07 MPa und darunter und einer Wassertemperatur von 115 °C und darunter bei einem Druck bis einschließlich 1,6 MPa dürfen bei entsprechender Qualität und Eigenschaften nichtmetallische Rohre verwendet werden dieser Rohre erfüllen hygienische Anforderungen und entsprechen den Parametern des Kühlmittels in Wärmenetzen.

10.4 Für Warmwasserversorgungsnetze in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen müssen Rohre aus korrosionsbeständigen Materialien oder Beschichtungen verwendet werden. Rohre aus Sphäroguss, Polymerwerkstoffen und nichtmetallischen Rohren können sowohl für geschlossene als auch für offene Wärmeversorgungssysteme verwendet werden.

10.5 Die maximalen Abstände zwischen beweglichen Rohrhalterungen in geraden Abschnitten sollten durch Festigkeitsberechnungen ermittelt werden, basierend auf der Möglichkeit der maximalen Nutzung der Tragfähigkeit der Rohre und entsprechend der zulässigen Durchbiegung, die mit nicht mehr als 0,02 D_y, m angenommen wird.

10.6 Zur Auswahl von Rohren, Formstücken, Geräten und Teilen von Rohrleitungen sowie zur Berechnung der Festigkeit von Rohrleitungen und zur Ermittlung der Belastungen von Rohrleitungen auf Rohrstützen und Gebäudestrukturen sind der Betriebsdruck und die Temperatur des Kühlmittels zu berücksichtigen:

a) für Dampfnetze:

Beim Empfang von Dampf direkt aus Kesseln – gemäß den Nennwerten des Dampfdrucks und der Dampftemperatur am Auslass der Kessel;

Bei der Aufnahme von Dampf aus regulierten Entnahmen oder Turbinengegendruck – entsprechend dem Dampfdruck und der Dampftemperatur, die an den Terminals vom Wärmekraftwerk für ein bestimmtes Dampfleitungssystem akzeptiert werden;

bei der Dampfaufnahme nach Reduktions-Kühl-, Reduktions- oder Kühleinheiten (ROU, RU, OU) – je nach Druck und Temperatur des Dampfes nach der Installation;

b) für Vor- und Rücklaufleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen:

Druck – beim höchsten Druck in der Versorgungsleitung hinter den Auslassventilen an der Wärmequelle, wenn Netzpumpen in Betrieb sind, unter Berücksichtigung des Geländes (ohne Berücksichtigung von Druckverlusten in den Netzen), jedoch nicht weniger als 1,0 MPa;

Temperatur – basierend auf der Temperatur in der Versorgungsleitung bei der berechneten Außenlufttemperatur für die Heizungsauslegung;

c) für Kondensatnetze:

Druck – basierend auf dem höchsten Druck im Netzwerk, wenn die Pumpen in Betrieb sind, unter Berücksichtigung des Geländes;

Temperatur nach Kondensatfallen – entsprechend der Sättigungstemperatur beim maximal möglichen Dampfdruck unmittelbar vor der Kondensatfalle, nach Kondensatpumpen – entsprechend der Temperatur des Kondensats im Sammelbehälter;

D) für Versorgungs- und Zirkulationsleitungen von Warmwasserversorgungsnetzen:

Druck – basierend auf dem höchsten Druck in der Versorgungsleitung während des Pumpenbetriebs unter Berücksichtigung des Geländes;

Temperatur - bis zu 75 °C.

10.7 Der Betriebsdruck und die Temperatur des Kühlmittels müssen für die gesamte Rohrleitung als gleich angenommen werden, unabhängig von ihrer Länge von der Wärmequelle bis zum Heizpunkt jedes Verbrauchers oder bis zu Installationen im Wärmenetz, die die Parameter des Kühlmittels verändern (Warmwasserbereiter, Druck- und Temperaturregler, Reduktions-Kühlgeräte, Pumpstationen) . Nach diesen Installationen müssen die für diese Installationen vorgesehenen Kühlmittelparameter akzeptiert werden.

10.8 Die Parameter des Kühlmittels der rekonstruierten Warmwasserbereitungsnetze werden entsprechend den Parametern in den bestehenden Netzen übernommen.

10.9 Für Rohrleitungen von Wärmenetzen, mit Ausnahme von Heizstellen und Warmwasserversorgungsnetzen, dürfen keine Armaturen verwendet werden von:

Grauguss – in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 10 °C;

Temperguss – in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C;

Sphäroguss in Bereichen mit einer Auslegungsaußentemperatur für die Heizungsauslegung unter minus 40 °C.

An Entwässerungs-, Blas- und Entwässerungsgeräten dürfen keine Armaturen aus Grauguss verwendet werden.

In Rohrleitungen von Wärmenetzen dürfen Armaturen aus Messing und Bronze bei einer Kühlmitteltemperatur von nicht mehr als 250 °C verwendet werden.

An den Ausgängen von Wärmenetzen von Wärmequellen und an den Eingängen zu Zentralheizungspunkten (CHS) müssen Absperrventile aus Stahl vorgesehen werden.

Am Eingang einer einzelnen Heizstelle (IWP) mit einer Gesamtwärmelast für Heizung und Lüftung von 0,2 MW oder mehr sollten Absperrventile aus Stahl vorgesehen werden. Wenn die IHP-Last weniger als 0,2 MW beträgt oder die Auslegungstemperatur des Kühlmittels 115 °C und weniger beträgt, ist es zulässig, am Eingang Armaturen aus duktilem oder hochfestem Gusseisen vorzusehen.

Innerhalb von Heizstellen dürfen Armaturen aus Temperguss, hochfestem Gusseisen und Grauguss gemäß PB 10-573 vorgesehen werden.

10.10 Beim Einbau von Gussarmaturen in Heizungsnetze müssen diese vor Biegekräften geschützt werden.

10.11 Die Verwendung von Absperrventilen als Regelarmaturen ist nicht zulässig.

10.12 Für Wärmenetze sind grundsätzlich Formstücke mit Anschweißenden oder Flanschenden zu verwenden.

Kupplungsarmaturen können mit der bedingten Bohrung D_у akzeptiert werden<= 100 мм при давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115 °С и ниже в случаях применения водогазопроводных труб.

10.13 Für Ventile und Schieber in Warmwasserbereitungsnetzen mit einem Durchmesser D_y >= 500 mm bei einem Druck Р_у >= 1,6 MPa und D_y >= 300 mm bei Р_у>= 2,5 MPa und in Dampfnetzen D_y>= 200 mm bei Р_у > = 1,6 MPa sind Bypassleitungen mit Absperrventilen (Entlastungsbypässe) vorzusehen.

10.14 Ventile und Klappen D_y>= 500 mm sollten mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sein.

Bei der Fernsteuerung von Ventilen sollten auch die Ventile an den Bypässen mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sein.

10.15 Elektrisch angetriebene Ventile und Tore für die unterirdische Installation sollten in Kammern mit oberirdischen Pavillons oder in unterirdischen Kammern mit angebracht werden natürliche Belüftung, Bereitstellung von Luftparametern gemäß technische Spezifikationen für elektrische Antriebe an Ventilen.

Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen auf niedrigen Stützen sind für Ventile und Tore mit Elektroantrieb Metallgehäuse vorzusehen, die den Zugang Unbefugter ausschließen und vor Niederschlägen schützen, sowie auf Durchgangsstraßen in der Regel Pavillons. Verwenden Sie bei der Verlegung auf Überführungen oder hohen freistehenden Stützen Vordächer (Vordächer), um die Bewehrung vor Niederschlag zu schützen.

10.16 In Baubereichen mit einer projektierten Außenlufttemperatur von minus 40 °C und darunter müssen bei der Verwendung von Kohlenstoffstahlbewehrungen Maßnahmen getroffen werden, um eine Absenkung der Stahltemperatur unter minus 30 °C während Transport, Lagerung, Montage und Betrieb auszuschließen , und bei der Verlegung von Heizungsnetzen auf niedrigen Stützen für Ventile und Tore D_y >= 500 mm, Pavillons mit Elektroheizung Dadurch wird verhindert, dass die Lufttemperatur in den Pavillons bei Netzstillstand unter minus 30 °C sinkt.

10.17 Absperrventile in Heizungsnetzen sollten ausgestattet sein mit:

a) an allen Rohrleitungen von Heizungsnetzen am Ausgang von Wärmequellen, unabhängig von den Kühlmittelparametern und Rohrleitungsdurchmessern, sowie an Kondensatleitungen am Eingang zum Kondensatsammelbehälter; Gleichzeitig ist eine doppelte Ausstattung innerhalb und außerhalb des Gebäudes nicht zulässig;

B) an Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen D_y >= 100 mm in einem Abstand von nicht mehr als 1000 m voneinander (Sektionsventile) mit einer Brücke zwischen Vor- und Rücklaufleitung mit einem Durchmesser gleich 0,3 des Rohrleitungsdurchmessers, aber nicht weniger als 50 mm; Auf dem Jumper sollten sich zwei Ventile und ein Steuerventil dazwischen befinden D_у = 25 mm.

Es ist zulässig, den Abstand zwischen Sektionsventilen für Rohrleitungen D_y = 400 - 500 mm - bis zu 1500 m, für Rohrleitungen D_y >= 600 mm - bis zu 3000 m und für oberirdische Rohrleitungen D_y >= 900 mm - bis zu vergrößern bis 5000 m unter Gewährleistung der Wasserableitung und Befüllung eines Teilabschnitts einer Rohrleitung in einer Zeit, die die in 10.19 angegebene Zeit nicht überschreitet.

In Dampf- und Kondensatheizungsnetzen dürfen Sektionsventile nicht eingebaut werden.

c) in Wasser- und Dampfheizungsnetzen in Knotenpunkten an Abzweigleitungen D_y mehr als 100 mm.

10.18 An den tiefsten Stellen von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen und Kondensatleitungen sowie an Teilabschnitten ist es erforderlich, Armaturen mit Absperrventilen zum Ablassen des Wassers (Ablassvorrichtungen) vorzusehen.

10.19 Entladevorrichtungen für Warmwasserbereitungsnetze sollten auf der Grundlage der Sicherstellung der Dauer der Wasserentladung und -füllung des unterteilten Abschnitts (eine Rohrleitung) bereitgestellt werden, h:

für Pipelines D_у<= 300 мм - не более 2;

D_у= 350 - 500 gleich 4;

D_у >= 600 " 5.

Ist die Ableitung des Wassers aus Rohrleitungen an den tiefsten Stellen nicht innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne gewährleistet, müssen zusätzlich Zwischenentwässerungseinrichtungen vorgesehen werden.

10.20 Auffangbehälter in Warmwasserbereitungsnetzen sollten an Rohrleitungen vor Pumpen und vor Druckreglern in Schneideinheiten vorgesehen werden. In den Einbaueinheiten von Sektionsventilen ist es nicht erforderlich, Schlammfänger vorzusehen.

10.21 Die Installation von Bypass-Rohrleitungen um Schlammfänger und Steuerventile herum ist nicht gestattet.

10.22 An den höchsten Punkten der Rohrleitungen des Wärmenetzes, auch an jedem Abschnitt, müssen Armaturen mit Absperrventilen für die Entlüftung (Entlüftung) vorgesehen werden.

In Rohrleitungsanordnungen an Abzweigungen bis hin zu Ventilen und in örtlichen Bögen von Rohrleitungen mit einer Höhe von weniger als 1 m dürfen keine Entlüftungsvorrichtungen vorgesehen werden.

10.23 Die Ableitung von Wasser aus Rohrleitungen an den tiefsten Punkten von Warmwasserbereitungsnetzen bei der Erdverlegung sollte von jedem Rohr getrennt mit einer Stromunterbrechung in Abflussbrunnen erfolgen, gefolgt von der Ableitung des Wassers durch Schwerkraft oder mobile Pumpen in die Kanalisation. Die Temperatur des abfließenden Wassers muss auf 40 °C gesenkt werden.

Das direkte Ableiten von Wasser in Kammern von Heizungsnetzen oder auf die Erdoberfläche ist nicht zulässig. Bei der oberirdischen Verlegung von Rohrleitungen in einem unbebauten Gebiet kann das Wasser in Betongruben abgeleitet werden, aus denen das Wasser über Gräben, Wannen oder Rohrleitungen abgeleitet wird.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ist die Ableitung von Wasser aus Abwasserbrunnen oder -gruben in natürliche Stauseen und auf das Gelände zulässig.

Bei der Einleitung von Wasser in die häusliche Kanalisation ist eine Freispiegelleitung vorzusehen Rückschlagventil bei möglichem Rückfluss des Wassers.

Es ist erlaubt, Wasser direkt von einem Abschnitt der Rohrleitung in den angrenzenden Abschnitt sowie von der Vorlaufleitung in die Rücklaufleitung abzuleiten.

10.24 An den tiefsten Punkten von Dampfnetzen und vor vertikalen Anstiegen sollte für eine ständige Entwässerung der Dampfleitungen gesorgt werden. An denselben Stellen sowie auf geraden Abschnitten von Dampfleitungen muss alle 400 - 500 m mit Gefälle und alle 200 - 300 m mit Gegengefälle eine beginnende Entwässerung der Dampfleitungen vorgesehen werden.

10.25 Für die Anfahrentleerung von Dampfnetzen müssen Armaturen mit Absperrventilen vorgesehen werden.

An jeder Armatur mit einem Betriebsdampfdruck von 2,2 MPa oder weniger sollte ein Ventil oder Ventil vorgesehen sein; bei Betriebsdampfdruck über 2,2 MPa – zwei in Reihe geschaltete Ventile.

10.26 Für die dauerhafte Entwässerung von Dampfnetzen oder bei Kombination der dauerhaften Entwässerung mit der Anlaufentwässerung müssen Armaturen mit Stopfen und Kondensatableiter vorgesehen werden, die über eine Entwässerungsleitung mit der Armatur verbunden sind.

Bei der Verlegung mehrerer Dampfleitungen ist für jede davon (auch bei gleichen Dampfparametern) ein eigener Kondensatabscheider vorzusehen.

10.27 Die Kondensatableitung aus permanenten Abflüssen von Dampfnetzen in eine Druckkondensatleitung ist zulässig, sofern am Anschlusspunkt der Kondensatdruck in der Ableitungskondensatleitung den Druck in der Druckkondensatleitung um mindestens 0,1 MPa übersteigt; in anderen Fällen wird das Kondensat nach außen abgeleitet. Für die Kondensatableitung sind keine speziellen Kondensatleitungen vorhanden.

10.28 Um thermische Verformungen von Wärmenetzleitungen auszugleichen, sollten folgende Ausgleichsmethoden und Ausgleichsvorrichtungen verwendet werden:

flexible Kompensatoren ( verschiedene Formen) aus Stahlrohren und Drehwinkeln von Rohrleitungen – für alle Kühlmittelparameter und Installationsmethoden;

Balg- und Linsenkompensatoren – für Kühlmittelparameter und Installationsmethoden gemäß der technischen Dokumentation der Hersteller;

Anlaufkompensatoren zum teilweisen Ausgleich von Temperaturverformungen durch Änderung der Axialspannung im eingeklemmten Rohr;

Stopfbuchsstahlkompensatoren mit Kühlmittelparametern R_y<= 2,5 МПа и t<= 300 °С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах.

Die Verwendung von nicht kompensatorischen Dichtungen ist zulässig, wenn die Kompensation von Temperaturverformungen aufgrund abwechselnder Änderungen der axialen Druck-Zug-Spannungen im Rohr ganz oder teilweise erfolgt. Eine Prüfung auf Längsbiegung ist zwingend erforderlich.

10.29 Bei oberirdischer Verlegung sind Metallgehäuse vorzusehen, um den Zugriff Unbefugter auf die Stopfbuchskompensatoren zu verhindern und diese vor Niederschlägen zu schützen.

10.30 Es ist nicht erforderlich, Verschiebungsanzeiger zur Überwachung der thermischen Dehnung von Rohrleitungen in Wärmenetzen zu installieren, unabhängig von den Kühlmittelparametern und Rohrleitungsdurchmessern.

10.31 Für Wärmenetze sind grundsätzlich werkseitig hergestellte Teile und Elemente von Rohrleitungen zu akzeptieren.

Für flexible Kompensatoren, Biegewinkel und andere gebogene Rohrleitungselemente müssen werkseitig stark gebogene Bögen mit einem Biegeradius von mindestens einem Rohrdurchmesser akzeptiert werden.

Für Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen mit einem Arbeitsmediumdruck bis 2,5 MPa und einer Temperatur bis 200 °C sowie für Dampfheiznetze mit einem Betriebsdruck bis 2,2 MPa und einer Temperatur bis 350 °C C, geschweißte Sektorbögen sind zulässig.

Gestanzte T-Stücke und Bögen können für Kühlmittel aller Parameter verwendet werden.

Anmerkungen

1. Stanzgeschweißte und geschweißte Sektorbögen dürfen vorbehaltlich einer 100-prozentigen Kontrolle der Schweißverbindungen der Bögen durch Ultraschall-Fehlererkennung oder Strahlungsscanning akzeptiert werden.

2. Geschweißte Sektorbögen sind zulässig, sofern sie mit Innenschweißung der Schweißnähte hergestellt werden.

3. Es ist nicht gestattet, Rohrleitungsteile, einschließlich Bögen, aus elektrisch geschweißten Rohren mit Spiralnaht herzustellen.

4. Geschweißte Sektorbögen für Rohrleitungen aus duktilen Gussrohren dürfen ohne Innenschweißung der Schweißnähte zugelassen werden, wenn die Ausbildung einer Rückwulst gewährleistet ist und die fehlende Eindringtiefe auf einer Länge von nicht mehr als 0,8 mm nicht überschritten wird mehr als 10 % der Nahtlänge an jeder Verbindungsstelle.

10.32 Der Abstand zwischen benachbarten Schweißnähten an geraden Rohrleitungsabschnitten mit einem Kühlmittel mit einem Druck bis 1,6 MPa und einer Temperatur bis 250 °C muss mindestens 50 mm betragen, bei Kühlmitteln mit höheren Parametern mindestens 100 mm.

Der Abstand von der Querschweißnaht bis zum Biegebeginn muss mindestens 100 mm betragen.

10.33 Steil gebogene Bögen dürfen ohne geraden Abschnitt zusammengeschweißt werden. Steil gebogene und geschweißte Bögen dürfen nicht ohne Formstück (Rohr, Rohr) direkt in ein Rohr eingeschweißt werden.

10.34 Bewegliche Rohrhalterungen sollten vorgesehen werden:

Gleiten – unabhängig von der Richtung der horizontalen Bewegungen der Rohrleitungen für alle Verlegearten und für alle Rohrdurchmesser;

Walze - für Rohre mit einem Durchmesser von 200 mm oder mehr während der axialen Bewegung von Rohren beim Verlegen in Tunneln, auf Konsolen, auf freistehenden Stützen und Überführungen;

Kugel - für Rohre mit einem Durchmesser von 200 mm oder mehr bei horizontalen Rohrbewegungen schräg zur Streckenachse beim Verlegen in Tunneln, auf Konsolen, auf freistehenden Stützen und Überführungen;

Federstützen oder Aufhänger – für Rohre mit einem Durchmesser von 150 mm oder mehr an Stellen, an denen sich Rohre vertikal bewegen;

Starre Aufhängungen – für die oberirdische Verlegung von Rohrleitungen mit flexiblen Kompensatoren und in Selbstausgleichsbereichen.

Hinweis – Auf Rohrleitungsabschnitten mit Stopfbuchs- und Axialbalgkompensatoren ist die Verlegung von Rohrleitungen auf Hängestützen nicht zulässig.

10.35 Die Länge starrer Aufhängungen sollte bei Wasser- und Kondensatheizungsnetzen mindestens das Zehnfache und bei Dampfnetzen mindestens das Zwanzigfache der thermischen Verschiebung des Rohrs betragen, wobei die Aufhängung am weitesten von der festen Stütze entfernt ist.

10.36 Axialbalgkompensatoren (SC) werden im Innenbereich in Durchgangskanälen eingebaut. Es ist erlaubt, den SK im Freien und in Wärmekammern in einer Metallhülle zu installieren, die den Balg vor äußeren Einflüssen und Verschmutzung schützt.

Axiale Balgkompensatoren (SKU) (Balgkompensatoren, die durch ein robustes Gehäuse vor Verschmutzung, äußeren Einflüssen und seitlichen Belastungen geschützt sind) können für alle Verlegearten eingesetzt werden.

SKU und SKU können an einer beliebigen Stelle in der Wärmeleitung zwischen festen Stützen oder bedingt festen Rohrabschnitten platziert werden, sofern keine Einschränkungen seitens des Herstellers bestehen.

Bei der Standortwahl muss das Kompensatorgehäuse in seiner gesamten Länge in jede Richtung verschiebbar sein.

10.37 Beim Einsatz von SC und SKU an Wärmeleitungen zur unterirdischen Verlegung in Kanälen, Tunneln, Kammern, zur oberirdischen Verlegung und in Räumen ist der Einbau von Führungsstützen zwingend erforderlich.

Beim Einbau von Anfahrkompensatoren werden keine Führungsstützen eingebaut.

10.38 Es sollten in der Regel Führungsstützen vom Typ Abdeckung (Klemme, Rohrform, Rahmen) verwendet werden, die die Möglichkeit einer Querverschiebung zwangsweise einschränken und die axiale Bewegung des Rohrs nicht beeinträchtigen.

10.39 Anforderungen an die Verlegung von Rohrleitungen bei deren Verlegung in nicht begehbaren Kanälen, Tunneln, Kammern, Pavillons, bei Überkopfverlegung und in Heizstellen sind im Anhang B aufgeführt.

10.40 Die technischen Eigenschaften von Kompensatoren müssen den Festigkeitsberechnungen bei Kälte und Betriebsbedingungen von Rohrleitungen genügen.

10.41 Wärmerohre sind bei kanalloser Verlegung in folgenden Fällen auf Stabilität (Längsbiegung) zu prüfen:

Wenn die Einbautiefe der Wärmerohre gering ist (weniger als 1 m von der Rohrachse bis zur Erdoberfläche);

wenn die Möglichkeit einer Überflutung der Heizungsleitung durch Grundwasser, Hochwasser oder andere Gewässer besteht;

wenn die Möglichkeit von Erdarbeiten in der Nähe der Heizungshauptleitung besteht.

11 WÄRMEISOLIERUNG

11.1 Für Wärmenetze sind grundsätzlich betriebserprobte Wärmedämmstoffe und -konstruktionen zu verwenden. Neue Materialien und Designs dürfen verwendet werden, wenn die Ergebnisse unabhängiger Tests durch spezialisierte Labore positiv sind.

11.2 Die Materialien der Wärmedämmung und der Deckschicht von Wärmeleitungen müssen den Anforderungen der Brandschutznormen SNiP 41-03 entsprechen und werden in Abhängigkeit von den spezifischen Bedingungen und Installationsmethoden ausgewählt.

Bei der gemeinsamen unterirdischen Verlegung von Wärmeleitungen in Tunneln (Durchgangskanälen) mit Elektro- oder Schwachstromkabeln, Rohrleitungen zum Transport brennbarer Stoffe, darf keine wärmedämmende Konstruktion aus brennbaren Materialien verwendet werden. Bei der separaten Verlegung von Wärmerohren in Tunneln (Durchgangskanäle) ist die Verwendung von nicht brennbaren Materialien (NG) nur für die Deckschicht der Wärmedämmung von Wärmerohren zwingend erforderlich.

Bei unterirdischer kanalloser Verlegung und in nicht begehbaren Kanälen ist die Verwendung brennbarer Materialien für die Wärmedämm- und Deckschicht zulässig.

11.3 Der Tunnel (Durchgangskanal) sollte alle 200 m durch Brandschutzwände vom Typ 1 mit Brandschutztüren vom Typ 2 in Abschnitte unterteilt werden.

11.4 Bei der Verlegung von Wärmerohren in Wärmedämmungen aus brennbaren Materialien sind Einlagen aus nicht brennbaren Materialien mit einer Länge von mindestens 3 m vorzusehen:

in jeder Kammer des Wärmenetzes und am Eingang der Gebäude;

bei Überkopfmontage alle 100 m und bei vertikalen Abschnitten alle 10 m;

an Stellen, an denen Wärmerohre aus dem Boden austreten.

Bei der Verwendung von Wärmeleitungskonstruktionen in der Wärmedämmung aus brennbaren Materialien in einer nicht brennbaren Hülle dürfen keine Einsätze angebracht werden.

11.5 Die Befestigungsteile von Wärmeleitungen müssen aus korrosionsbeständigen Materialien bestehen oder mit Korrosionsschutzbeschichtungen beschichtet sein.

11.6 Die Wahl des Wärmedämmmaterials und der Wärmeleitungskonstruktion sollte nach dem wirtschaftlichen Optimum der Gesamtbetriebskosten und Kapitalinvestitionen in Wärmenetze, zugehörige Bauwerke und Bauwerke erfolgen. Bei der Auswahl von Wärmedämmstoffen, deren Verwendung eine Änderung der Parameter des Kühlmittels (Auslegungstemperatur, Regelungsarten usw.) erfordert, ist ein Vergleich der Optionen für Zentralheizungssysteme insgesamt erforderlich.

Die Wahl der Dicke der Wärmedämmung sollte gemäß SNiP 41-03 für die angegebenen Parameter unter Berücksichtigung der klimatologischen Daten der Baustelle, der Kosten der Wärmedämmkonstruktion und der Wärme erfolgen.

11.7 Bei der Ermittlung der Wärmeverluste durch Rohrleitungen wird die berechnete Temperatur des Kühlmittels für die Versorgungswärmeleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen angenommen:

bei konstanter Wassertemperatur und Mengenregelung - die maximale Temperatur des Kühlmittels;

mit variabler Vorlaufwassertemperatur und hochwertiger Regelung – die durchschnittliche jährliche Kühlmitteltemperatur beträgt 110 °C mit einem Temperaturregelplan von 180 – 70 °C, 90 °C bei 150 – 70 °C, 65 °C bei 130 – 70 °C C und 55 °C bei 95 - 70 °C. Die durchschnittliche Jahrestemperatur für die Rücklaufwärmeleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen wird mit 50 °C angenommen.

11.8 Bei der Verlegung von Wärmerohren in Wirtschaftsräumen, Technikuntergründen und Kellern von Wohngebäuden wird davon ausgegangen, dass die Innenlufttemperatur 20 °C beträgt und die Temperatur an der Oberfläche der Wärmerohrstruktur nicht höher als 45 °C ist.

11.9 Bei der Auswahl der Bauformen von Wärmerohren für die Überkopf- und Kanalmontage sind die Anforderungen an Wärmerohre im Verbund zu beachten:

Bei der Verwendung von Konstruktionen mit nicht hermetischen Beschichtungen muss die Deckschicht der Wärmedämmung wasserdicht sein und darf das Austrocknen der angefeuchteten Wärmedämmung nicht verhindern;

Bei der Verwendung von Konstruktionen mit hermetischen Beschichtungen ist die Installation eines Systems zur betrieblichen Fernsteuerung (ORC) der Wärmeisolationsbefeuchtung erforderlich.

Indikatoren für Temperaturbeständigkeit und Sonneneinstrahlung müssen während der gesamten Auslegungslebensdauer jedes Elements oder jeder Struktur innerhalb festgelegter Grenzen liegen;

11.10 Bei der Auswahl von Designs für unterirdische kanallose Installationen von Wärmenetzen sollten zwei Gruppen von Wärmeleitungsdesigns berücksichtigt werden:

Gruppe „a“ – Wärmerohre in einer versiegelten, dampfdichten, wasserdichten Hülle. Repräsentatives Design – werkseitig hergestellte Wärmerohre aus Polyurethanschaum-Wärmedämmung mit einer Polyethylenhülle gemäß GOST 30732;

Gruppe „b“ – Wärmerohre mit dampfdurchlässiger wasserdichter Beschichtung oder in monolithischer Wärmedämmung, deren äußere verdichtete Schicht wasserdicht und gleichzeitig dampfdurchlässig sein muss und deren innere Schicht neben dem Rohr den Stahl schützen muss Rohr vor Korrosion. Repräsentative Strukturen sind werkseitig hergestellte Wärmerohre aus Polypolymer-Mineralschaum oder verstärkter Schaumbeton-Wärmedämmung.

11.11 Zwingende Anforderungen an Wärmerohre der Gruppe „a“:

gleichmäßige Fülldichte der Struktur mit wärmeisolierendem Material;

die Dichtheit der Hülle und das Vorhandensein eines UEC-Systems, das den Ersatz eines Nassbereichs durch einen Trockenbereich organisiert;

die Rate der äußeren Korrosion von Rohren sollte 0,03 mm/Jahr nicht überschreiten;

Abriebfestigkeit der Schutzschicht – mehr als 2 mm/25 Jahre.

Obligatorische Anforderungen an die physikalischen und technischen Eigenschaften von Wärmeleitungskonstruktionen der Gruppe „b“:

Temperaturbeständigkeitsindikatoren müssen während der Auslegungslebensdauer innerhalb der festgelegten Grenzen liegen;

Die Rate der äußeren Korrosion von Stahlrohren sollte 0,03 mm/Jahr nicht überschreiten.

11.12 Bei der Berechnung der Dämmdicke und der Ermittlung der Jahreswärmeverluste von Wärmerohren, die ohne Kanäle in einer Tiefe der Wärmerohrachse von mehr als 0,7 m verlegt werden, wird als Auslegungsumgebungstemperatur die Jahresdurchschnittstemperatur des Bodens in dieser Tiefe zugrunde gelegt.

Wenn die Tiefe der Wärmeleitung von der Oberseite der wärmedämmenden Struktur weniger als 0,7 m beträgt, wird als berechnete Umgebungstemperatur die gleiche Außenlufttemperatur wie bei oberirdischer Installation angenommen.

Um die Bodentemperatur im Temperaturfeld einer unterirdischen Wärmeleitung zu bestimmen, muss die Temperatur des Kühlmittels gemessen werden:

für Warmwasserbereitungsnetze – gemäß Temperaturregelungsplan bei der durchschnittlichen monatlichen Außenlufttemperatur des Abrechnungsmonats;

Für Warmwasserversorgungsnetze – entsprechend der maximalen Warmwassertemperatur.

11.13 Bei der Auswahl von Bauwerken für oberirdische Wärmeleitungen sollten die folgenden Anforderungen an die physikalischen und technischen Eigenschaften von Wärmeleitungskonstruktionen berücksichtigt werden:

Temperaturbeständigkeitsindikatoren müssen während der Auslegungslebensdauer der Struktur innerhalb der festgelegten Grenzen liegen;

Die Rate der äußeren Korrosion von Stahlrohren sollte 0,03 mm/Jahr nicht überschreiten.

11.14 Bei der Bestimmung der Dicke der Wärmedämmung von Wärmerohren, die in Durchgangskanälen und Tunneln verlegt werden, sollte die Lufttemperatur darin nicht mehr als 40 °C betragen.

11.15 Bei der Ermittlung der jährlichen Wärmeverluste durch in Kanälen und Tunneln verlegte Wärmerohre sind die Kühlmittelparameter gemäß 11.7 zu berücksichtigen.

11.16 Bei der Verlegung von Heizungsnetzen in nicht durchgehenden Kanälen und ohne Kanäle muss der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Wärmedämmung unter Berücksichtigung möglicher Feuchtigkeit in der Struktur von Wärmeleitungen berücksichtigt werden.

12 GEBÄUDESTRUKTUREN

12.1 Rahmen, Konsolen und andere Stahlkonstruktionen für Heizungsnetzleitungen müssen vor Korrosion geschützt werden.

12.2 Für die Außenflächen von Kanälen, Tunneln, Kammern und anderen Bauwerken sind bei der Verlegung von Wärmenetzen außerhalb der Grundwasserspiegelzone eine Beschichtungsisolierung und eine Klebeabdichtung der Böden dieser Bauwerke vorzusehen.

12.3 Bei der Verlegung von Heizungsnetzen in Kanälen unterhalb des maximalen Grundwasserspiegels ist eine entsprechende Entwässerung vorzusehen und die Außenflächen von Bauwerken und eingebetteten Teilen sind wasserdicht zu isolieren.

Wenn die Nutzung einer zugehörigen Entwässerung nicht möglich ist, muss eine Abdichtung der Auskleidung bis zu einer Höhe von 0,5 m über dem maximalen Grundwasserspiegel oder eine andere wirksame Abdichtung vorgesehen werden.

Bei der Verlegung von Heatpipes ohne Kanäle mit einer Polyethylen-Deckschicht ist eine zugehörige Entwässerungsvorrichtung nicht erforderlich.

12.4 Für die zugehörige Entwässerung sind Rohre mit vorgefertigten Elementen sowie vorgefertigte Rohrfilter zulässig. Der Durchmesser der Entwässerungsrohre muss rechnerisch ermittelt werden.

12.5 An Kurvenecken und auf geraden Abschnitten der zugehörigen Entwässerung sollten mindestens alle 50 m Kontrollschächte installiert werden. Die Bodenhöhe des Brunnens sollte 0,3 m unter der Verlegeebene des angrenzenden Entwässerungsrohrs liegen.

12.6 Für die Wassersammlung ist ein Speicherbecken mit einem Fassungsvermögen von mindestens 30 % der maximalen stündlichen Abwassermenge vorzusehen.

Die Wasserentfernung aus dem zugehörigen Entwässerungssystem sollte durch Schwerkraft oder durch Pumpen in Regenwasserkanäle, Stauseen oder Schluchten erfolgen.

12.7 Um Wasser aus dem zugehörigen Entwässerungssystem zu pumpen, müssen im Pumpenraum mindestens zwei Pumpen installiert sein, davon eine als Reserve. Die Versorgung (Leistung) der Arbeitspumpe sollte entsprechend der maximalen stündlichen Menge an einströmendem Wasser mit einem Koeffizienten von 1,2 unter Berücksichtigung der Entfernung von Restwasser bemessen werden.

12.8 Das Gefälle der zugehörigen Entwässerungsrohre muss mindestens 0,003 betragen.

12.9 Konstruktionen von festen Plattenstützen sollten nur mit einem Luftspalt zwischen der Rohrleitung und der Stütze akzeptiert werden und die Möglichkeit bieten, die Rohrleitung auszutauschen, ohne den Stahlbetonkörper der Stütze zu zerstören. Plattenträger müssen Öffnungen für den Wasserabfluss und ggf. Öffnungen für die Belüftung von Kanälen haben.

12.10 Die Höhe der Durchgangskanäle und Tunnel muss mindestens 1,8 m betragen. Die Breite der Durchgänge zwischen Wärmerohren muss dem Außendurchmesser des nicht isolierten Rohrs plus 100 mm entsprechen, jedoch nicht weniger als 700 mm. Die lichte Höhe der Kammern vom Fußboden bis zum Boden der vorspringenden Bauwerke ist mit mindestens 2 m anzusetzen. Eine örtliche Reduzierung der Kammerhöhe auf 1,8 m ist zulässig.

12.11 Bei Tunneln sollten Eingänge mit Treppen in einem Abstand von höchstens 300 m voneinander sowie Not- und Einstiegsluken in einem Abstand von höchstens 200 m für Warmwasserbereitungsnetze vorgesehen werden.

An allen Endpunkten von Sackgassenabschnitten von Tunneln, an Kurven und an Knotenpunkten, an denen aufgrund der Anordnungsverhältnisse Rohrleitungen und Armaturen die Durchfahrt erschweren, sind Einstiegsluken vorzusehen.

12.12 In Tunneln sind mindestens alle 300 m Installationsöffnungen mit einer Länge von mindestens 4 m und einer Breite von mindestens dem größten Durchmesser des zu verlegenden Rohres plus 0,1 m, jedoch nicht weniger als 0,7 m, vorzusehen.

12.13 Die Anzahl der Luken für Zellen sollte mindestens zwei betragen und diagonal angeordnet sein.

12.14 Aus den Gruben von Kammern und Tunneln müssen an den tiefsten Punkten Vorkehrungen für die Schwerkraftableitung von Zufallswasser in Abflussbrunnen und die Installation von Absperrventilen am Eingang der Schwerkraftleitung zum Brunnen getroffen werden. Die Wasserableitung aus den Gruben anderer Kammern (nicht an den tiefsten Punkten) sollte durch mobile Pumpen oder direkt durch Schwerkraft in das Abwassersystem mit einer an der Schwerkraftleitung installierten hydraulischen Dichtung und, wenn ein Rückfluss des Wassers möglich ist, zusätzlicher Absperrung erfolgen -Aus-Ventile.

12.15 In Tunneln muss für Zu- und Abluft gesorgt werden. Durch die Belüftung von Tunneln soll sichergestellt werden, dass die Lufttemperatur in den Tunneln sowohl im Winter als auch im Sommer nicht höher als 40 °C und bei Reparaturarbeiten nicht höher als 33 °C ist. Mit mobilen Lüftungsgeräten kann die Lufttemperatur in Tunneln von 40 auf 33 °C gesenkt werden.

In Projekten wird die Notwendigkeit einer natürlichen Belüftung der Kanäle festgestellt. Bei der Verwendung von Materialien zur Wärmedämmung von Rohren, die im Betrieb Schadstoffe in Mengen abgeben, die die maximal zulässige Konzentration in der Luft des Arbeitsbereichs überschreiten, ist eine Belüftungseinrichtung erforderlich.

12.16 Lüftungsschächte für Tunnel können mit ihren Eingängen kombiniert werden. Der Abstand zwischen Zu- und Abluftschacht sollte rechnerisch ermittelt werden.

12.17 Bei der Verlegung kanalloser Heizungsnetze werden die Heizungsrohre auf einem sandigen Untergrund mit einer Bodentragfähigkeit von mindestens 0,15 MPa verlegt. Bei weichen Böden mit einer Tragfähigkeit von weniger als 0,15 MPa empfiehlt sich eine künstliche Gründung.

12.18 Die kanallose Verlegung von Heizungsleitungen kann unter unpassierbaren Straßenabschnitten und innerhalb von Wohngebieten, unter Straßen und Wegen der Kategorie V und örtlicher Bedeutung geplant werden. Die Verlegung von Wärmerohren unter der Fahrbahn von Autobahnen, Hauptstraßen und Straßen der Kategorien I – IV ist in Kanälen oder Kästen zulässig.

12.19 Bei unterirdischen Kreuzungen von Straßen und Wegen sind die Anforderungen der Anlage B zu beachten.

12.20 Beim Ausgleich von Temperaturdehnungen aufgrund der Drehwinkel der Trasse sind U-förmige, L-förmige, Z-förmige Kompensatoren zur kanallosen Verlegung von Rohrleitungen, stoßdämpfende Dichtungen oder Kanäle (Nischen) vorzusehen.

Auch Äste, die nicht an festen Stützen stehen, sollten mit stoßdämpfenden Unterlagen versehen werden.

13 SCHUTZ VON ROHRLEITUNGEN VOR KORROSION

13.1 Bei der Auswahl einer Methode zum Schutz von Stahlrohren von Heizungsnetzen vor innerer Korrosion und bei der Aufbereitung von Zusatzwasser sollten die folgenden Hauptparameter des Netzwassers berücksichtigt werden:

Wasserhärte;

Wasserstoff-pH;

13.2 Der Schutz von Rohren vor innerer Korrosion sollte durchgeführt werden durch:

Verringerung des Sauerstoffgehalts im Leitungswasser;

Beschichten der Innenfläche von Stahlrohren mit Korrosionsschutzmitteln oder Verwendung korrosionsbeständiger Stähle;

Anwendung einer reagenzienfreien elektrochemischen Methode zur Wasseraufbereitung;

Anwendung der Wasseraufbereitung und Entgasung von Zusatzwasser;

Einsatz von Korrosionsinhibitoren.

13.3 Um die innere Korrosion an den Vor- und Rücklaufleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen zu überwachen, sollten an den Auslässen der Wärmequelle und an den typischsten Stellen Korrosionsindikatoren installiert werden.

14 THERMISCHE PUNKTE

14.1 Heizpunkte werden unterteilt in:

individuelle Heizpunkte (IHP) – zum Anschluss von Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung und technologischen Wärmenutzungsanlagen eines Gebäudes oder eines Teils davon;

Zentralheizungspunkte (CHS) – gleich, zwei Gebäude oder mehr.

14.2 Wärmepunkte sorgen für die Platzierung von Geräten, Armaturen, Überwachungs-, Steuerungs- und Automatisierungsgeräten, durch die Folgendes durchgeführt wird:

Umwandlung der Art des Kühlmittels oder seiner Parameter;

Kontrolle der Kühlmittelparameter;

Berücksichtigung von Wärmelasten, Kühlmittel- und Kondensatdurchflüssen;

Regulierung des Kühlmittelflusses und der Verteilung über Wärmeverbrauchssysteme (über Verteilungsnetze in Zentralheizungsstationen oder direkt zu Wärmeversorgungssystemen);

Schutz lokaler Systeme vor einem Notfallanstieg der Kühlmittelparameter;

Füllen und Nachfüllen von Wärmeverbrauchssystemen;

Sammlung, Kühlung, Kondensatrückführung und Qualitätskontrolle;

Hitzestau;

Wasseraufbereitung für Warmwasserversorgungssysteme.

An einer Heizstelle können je nach Zweck und örtlichen Gegebenheiten alle aufgeführten Tätigkeiten oder nur ein Teil davon durchgeführt werden. An allen Heizstellen sollten Vorrichtungen zur Überwachung der Kühlmittelparameter und zur Messung des Wärmeverbrauchs vorhanden sein.

14.3 Die Installation eines ITP-Eingangs ist für jedes Gebäude obligatorisch, unabhängig vom Vorhandensein eines Zentralheizungspunkts, während das ITP nur diejenigen Maßnahmen vorsieht, die für den Anschluss eines bestimmten Gebäudes erforderlich sind und im Zentralheizungspunkt nicht vorgesehen sind.

14.4 In geschlossenen und offenen Wärmeversorgungssystemen muss die Notwendigkeit der Installation von Zentralheizungsstationen für Wohngebäude und öffentliche Gebäude durch technische und wirtschaftliche Berechnungen begründet werden.

14.5 In den Räumlichkeiten von Heizstellen dürfen Geräte für Sanitärsysteme von Gebäuden und Bauwerken aufgestellt werden, einschließlich Druckerhöhungspumpeneinheiten, die Wasser für den häuslichen Trink- und Brandbekämpfungsbedarf liefern.

14.6 Grundlegende Anforderungen für die Platzierung von Rohrleitungen, Geräten und Armaturen in Heizpunkten sind gemäß Anhang B zu beachten.

14.7 Der Anschluss von Wärmeverbrauchern an Wärmenetze an Heizpunkten sollte nach Schemata erfolgen, die einen minimalen Wasserverbrauch in Wärmenetzen sowie Wärmeeinsparungen durch den Einsatz von Wärmedurchflussreglern und Begrenzern des maximalen Netzwasserdurchflusses, Korrektur gewährleisten Pumpen oder Aufzüge mit automatischer Steuerung, die die Temperatur des Wassers senken, das in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen gelangt.

14.8 Die Auslegungstemperatur des Wassers in den Versorgungsleitungen nach dem Zentralheizungspunkt sollte angenommen werden:

beim Anschluss von Heizsystemen von Gebäuden nach einem abhängigen Schema - in der Regel gleich der berechneten Wassertemperatur in der Zuleitung der Wärmenetze zum zentralen Heizpunkt;

mit einem unabhängigen System - nicht mehr als 30 °C unter der Auslegungstemperatur des Wassers in der Zuleitung der Wärmenetze zum zentralen Heizpunkt, jedoch nicht höher als 150 °C und nicht niedriger als die im System des Verbrauchers akzeptierte Auslegungstemperatur .

Unabhängige Rohrleitungen von Zentralheizungsstationen zum Anschluss von Lüftungsanlagen mit einem unabhängigen Anschlussschema für Heizungsanlagen sind bei einer maximalen Wärmelast für die Lüftung von mehr als 50 % der maximalen Wärmelast für Heizung vorgesehen.

14.9 Bei der Berechnung der Heizfläche von Warmwasserbereitern für Warmwasserversorgungs- und Heizsysteme sollte die Wassertemperatur in der Versorgungsleitung des Wärmenetzes gleich der Temperatur am Knickpunkt des Wassertemperaturdiagramms oder der Mindestwassertemperatur angenommen werden Temperatur, wenn im Temperaturdiagramm keine Unterbrechung vorliegt, und bei Heizungsanlagen auch die Temperatur Wasser, die der berechneten Außenlufttemperatur für die Heizungsauslegung entspricht. Als berechneter Wert ist der größere der erhaltenen Werte der Heizfläche zu nehmen.

14.10 Bei der Berechnung der Heizfläche von Warmwasserbereitern sollte die Temperatur des erwärmten Wassers am Austritt des Warmwasserbereiters in das Warmwasserversorgungssystem mit mindestens 60 °C angenommen werden.

14.11 Bei Hochgeschwindigkeits-Wasser-zu-Wasser-Warmwasserbereitern sollte ein Gegenstrommuster des Kühlmittels angewendet werden, während Heizwasser aus dem Heizungsnetz fließen sollte:

in Warmwasserbereitern von Heizungsanlagen - in Rohren;

Das Gleiche gilt für die Warmwasserversorgung – in den Zwischenrohrraum.

Bei Dampf-Wasser-Warmwasserbereitern muss Dampf in den Rohrzwischenraum gelangen.

Für Warmwasserversorgungssysteme mit Dampfheiznetzen ist der Einsatz von großen Warmwasserbereitern als Warmwasserspeicher zulässig, sofern deren Kapazität der in der Berechnung für Speicher geforderten Leistung entspricht.

Neben Hochgeschwindigkeits-Warmwasserbereitern können auch andere Arten von Warmwasserbereitern verwendet werden, die über hohe thermische und betriebliche Eigenschaften und kleine Abmessungen verfügen.

14.12 Die Mindestanzahl an Warmwasserbereitern sollte sein:

zwei parallel geschaltete, die jeweils für 100 % der Heizlast berechnet werden müssen – für Heizsysteme von Gebäuden, die keine Unterbrechungen der Wärmeversorgung zulassen;

zwei, ausgelegt für jeweils 75 % der Heizlast, - für Heizungsanlagen von Gebäuden, die in Gebieten mit einer Auslegungsaußentemperatur unter minus 40 °C errichtet werden;

eins - für andere Heizsysteme;

Zwei, in jeder Heizstufe parallel geschaltet, ausgelegt für jeweils 50 % der Heizlast – für Warmwasserversorgungsanlagen.

Bei einer maximalen Heizlast für die Warmwasserversorgung von bis zu 2 MW darf in jeder Heizstufe ein Warmwasserbereiter vorgesehen werden, außer bei Gebäuden, die keine Unterbrechungen der Wärmeversorgung der Warmwasserversorgung zulassen.

Beim Einbau von Dampf-Wasser-Warmwasserbereitern in Heizungs-, Lüftungs- oder Warmwasserversorgungsanlagen müssen mindestens zwei parallel geschaltete Warmwasserbereiter vorhanden sein; Ersatz-Warmwasserbereiter müssen nicht vorgesehen werden.

Für technologische Anlagen, die keine Unterbrechungen der Wärmeversorgung zulassen, müssen Ersatzwarmwasserbereiter vorgesehen werden, die auf die Wärmelast entsprechend der Betriebsart der technologischen Anlagen des Unternehmens ausgelegt sind.

14.13 Rohrleitungen sollten mit Armaturen mit Absperrventilen mit einem Nenndurchmesser von 15 mm zum Ablassen von Luft an den höchsten Punkten aller Rohrleitungen und mit einem Nenndurchmesser von mindestens 25 mm zum Ableiten von Wasser an den tiefsten Punkten von Wasser und Kondensat ausgestattet sein Pipelines.

Es ist zulässig, Vorrichtungen zur Wasserableitung nicht in der Grube der Zentralheizungsanlage, sondern außerhalb der Zentralheizungsstation in speziellen Kammern zu installieren.

14.14 Schlammfänger sollten installiert werden:

am Heizpunkt an den Versorgungsleitungen am Einlass;

Auf der Rücklaufleitung vor den Steuergeräten und Wasser- und Wärmestromzählern - nicht mehr als eines;

im ITP – unabhängig von ihrer Verfügbarkeit in der Zentralheizungszentrale;

in thermischen Einheiten von Verbrauchern der 3. Kategorie - an der Versorgungsleitung am Einlass.

Filter sollten vor mechanischen Wasserzählern (Flügelrad, Turbine), Plattenwärmetauschern und anderen Geräten entlang des Wasserflusses installiert werden (wie vom Hersteller gefordert).

14.15 An Heizpunkten dürfen neben Pumpen (außer Druckerhöhungspumpen), Aufzügen, Regelventilen, Schlammfängern und Messgeräten keine Startbrücken zwischen den Vor- und Rücklaufleitungen von Wärmenetzen sowie Bypassleitungen installiert werden Wasser- und Wärmeverbrauch.

Überlaufregler und Kondensatableiter müssen über Bypassleitungen verfügen.

14.16 Um Rohrleitungen und Geräte zentraler Warmwasserversorgungssysteme, die über Warmwasserbereiter an Wärmenetze angeschlossen sind, vor innerer Korrosion und Kalkablagerungen zu schützen, sollte eine Wasseraufbereitung vorgesehen werden, die normalerweise in einer Zentralheizungsstation durchgeführt wird. Im ITP ist nur die Wasseraufbereitung mit Magnet- und Silikatwasser zulässig.

14.17 Die Aufbereitung von Trinkwasser darf seine sanitären und hygienischen Indikatoren nicht verschlechtern. Reagenzien und Materialien, die zur Wasseraufbereitung verwendet werden und direkten Kontakt mit Wasser haben, das in das Warmwasserversorgungssystem gelangt, müssen von den staatlichen Behörden für sanitäre und epidemiologische Aufsicht in Russland für die Verwendung in der häuslichen und Trinkwasserversorgungspraxis zugelassen sein.

14.18 Bei der Installation von Speichertanks für Warmwasserversorgungssysteme in Heizstellen mit Vakuumentgasung ist es erforderlich, die Innenoberfläche der Tanks vor Korrosion und das darin enthaltene Wasser durch Verwendung von Sperrflüssigkeiten vor Belüftung zu schützen. Bei fehlender Vakuumentgasung muss die Innenfläche der Tanks durch Schutzbeschichtungen oder kathodischen Schutz vor Korrosion geschützt werden. Die Konstruktion des Tanks sollte eine Vorrichtung umfassen, die verhindert, dass Sperrflüssigkeit in das Warmwasserversorgungssystem gelangt.

14.19 Für Heizpunkte sollten Zu- und Abluft vorhanden sein, die für den Luftaustausch ausgelegt sind, der durch die Wärmeabgabe aus Rohrleitungen und Geräten bestimmt wird. Die berechnete Lufttemperatur im Arbeitsbereich sollte in der kalten Jahreszeit nicht höher als 28 °C sein, in der warmen Jahreszeit - 5 °C höher als die Außenlufttemperatur gemäß Parameter A. Bei der Platzierung der Heizung Heizstellen in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden, eine Nachweisberechnung der Wärmeeinträge von Heizstellen in angrenzende Räume. Übersteigt die zulässige Lufttemperatur in diesen Räumen die zulässige Lufttemperatur, sind Maßnahmen zur zusätzlichen Wärmedämmung der Umfassungskonstruktionen angrenzender Räume zu ergreifen.

14.20 Im Boden der Heizeinheit sollte ein Abfluss installiert werden, und wenn ein Abfluss des Wassers durch Schwerkraft nicht möglich ist, sollte eine Abflussgrube mit den Maßen mindestens 0,5 x 0,5 x 0,8 m installiert werden. Die Grube ist mit einem abnehmbaren Rost abgedeckt.

Um Wasser aus der Auffanggrube in die Kanalisation, das Entwässerungssystem oder die zugehörige Entwässerung zu pumpen, sollte eine Entwässerungspumpe vorgesehen werden. Eine Pumpe, die zum Pumpen von Wasser aus einem Auffangbecken bestimmt ist, darf nicht zum Spülen von Wärmeverbrauchssystemen verwendet werden.

14.21 An Heizpunkten sollten Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass der Lärmpegel die für Räumlichkeiten in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden zulässigen Werte überschreitet. Mit Pumpen ausgestattete Heizgeräte dürfen nicht neben oder über den Räumlichkeiten von Wohnwohnungen, Schlafsälen und Spielzimmern von Vorschuleinrichtungen, Schlafräumen von Internaten, Hotels, Herbergen, Sanatorien, Erholungsheimen, Pensionen, Stationen und Operationssälen aufgestellt werden von Krankenhäusern, Räumlichkeiten mit Langzeitpatienten, Arztpraxen, Auditorien von Unterhaltungsunternehmen.

14.22 Die lichten Mindestabstände von freistehenden Erdwärmezentralen zu den Außenwänden der denkmalgeschützten Räumlichkeiten müssen mindestens 25 m betragen.

Bei besonders beengten Platzverhältnissen ist es zulässig, den Abstand auf 15 m zu reduzieren, sofern zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um den Lärm auf ein nach Hygienestandards akzeptables Maß zu reduzieren.

14.23 Aufgrund ihrer Platzierung im Gesamtplan werden Heizpunkte in freistehende, an Gebäuden und Bauwerken befestigte und in Gebäude und Bauwerke eingebaute Heizpunkte unterteilt.

14.24 In Gebäude eingebaute Heizgeräte sollten in separaten Räumen in der Nähe der Außenwände von Gebäuden untergebracht werden.

14.25 Von der Heizstelle müssen folgende Ausgänge vorhanden sein:

wenn die Länge des Heizpunktraums 12 m oder weniger beträgt – ein Ausgang zum angrenzenden Raum, Flur oder Treppenhaus;

Wenn die Länge des Heizpunktraums mehr als 12 m beträgt, gibt es zwei Ausgänge, von denen einer direkt im Freien liegen muss, der zweite - in den angrenzenden Raum, Treppenhaus oder Flur.

Die Räumlichkeiten von Heizstellen für Verbraucher von Dampf mit einem Druck von mehr als 0,07 MPa müssen unabhängig von der Raumgröße über mindestens zwei Ausgänge verfügen.

14.26 Es ist nicht erforderlich, Öffnungen für die natürliche Beleuchtung von Heizstellen vorzusehen. Türen und Tore müssen sich von dem von Ihnen entfernten Raum oder Gebäude der Heizstelle aus öffnen lassen.

14.27 In Bezug auf Explosions- und Brandgefahr müssen die Räumlichkeiten von Heizstellen der Kategorie D gemäß NPB 105 entsprechen.

14.28 Heizgeräte in Industrie- und Lagergebäuden sowie Verwaltungsgebäuden von Industriebetrieben, Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden müssen von anderen Räumlichkeiten durch Trennwände oder Zäune getrennt sein, die den Zugang unbefugter Personen zum Heizgerät verhindern.

14.29 Für den Einbau von Geräten, deren Abmessungen die Abmessungen der Türen überschreiten, sind bei Erdwärmeanlagen Installationsöffnungen oder Tore in den Wänden vorzusehen.

In diesem Fall sollten die Abmessungen der Installationsöffnung und des Tors 0,2 m größer sein als die Gesamtabmessungen des größten Geräte- oder Rohrleitungsblocks.

14.30 Zum Bewegen von Ausrüstung und Zubehör oder integralen Teilen von Ausrüstungseinheiten sollten Hebe- und Transportvorrichtungen für Inventar bereitgestellt werden.

Wenn der Einsatz von Inventargeräten nicht möglich ist, dürfen stationäre Hebe- und Transportgeräte vorgesehen werden:

Wenn die Masse der transportierten Ladung 0,1 bis 1,0 Tonnen beträgt – Einschienenbahnen mit manuellen Hebezeugen und Steigeisen oder manuelle Einträger-Laufkrane;

das gleiche, mehr als 1,0 bis 2,0 t – Einträger-Handlaufkrane;

das gleiche, mehr als 2,0 t - Einträger-Elektrolaufkrane.

Es ist zulässig, die Möglichkeit des Einsatzes mobiler Hebe- und Transportgeräte vorzusehen.

14.31 Für die Wartung von Geräten und Einrichtungen, die sich in einer Höhe von 1,5 bis 2,5 m über dem Boden befinden, müssen mobile Plattformen oder tragbare Geräte (Trittleitern) bereitgestellt werden. Wenn es nicht möglich ist, Durchgänge für mobile Plattformen zu schaffen und Geräte und Einrichtungen in einer Höhe von 2,5 m oder mehr aufrechtzuerhalten, müssen stationäre Plattformen mit Umzäunungen und festen Treppen ausgestattet werden. Die Abmessungen von Plattformen, Treppen und Zäunen sollten den Anforderungen von GOST 23120 entsprechen.

Der Abstand vom Niveau der stationären Plattform zur oberen Decke muss mindestens 2 m betragen.

14.32 In Zentralheizungsstationen mit ständigem Personal sollte ein Badezimmer mit Waschbecken vorhanden sein.

15 STROMVERSORGUNG UND STEUERSYSTEM

15.1 Die Stromversorgung elektrischer Empfänger von Wärmenetzen sollte gemäß den Regeln für den Bau elektrischer Anlagen (PUE) erfolgen.

Elektrische Empfänger von Wärmenetzen für eine zuverlässige Stromversorgung sollten Folgendes umfassen:

Kategorie II – Absperrventile für Fernsteuerung, Druckerhöhungs-, Misch- und Umwälzpumpen für Wärmenetze mit einem Rohrdurchmesser von weniger als 500 mm und Heizungs- und Lüftungsanlagen in Heizpunkten, Pumpen zum Be- und Entladen von Speichertanks zur Einspeisung von Wärmenetzen in offene Wärmeversorgungssysteme, Nachspeisepumpen an den Schneidknoten;

15.2 Steuerungseinrichtungen für Elektroinstallationen in unterirdischen Kammern müssen in Räumen oberhalb des Bodenniveaus untergebracht sein.

15.3 Elektrische Beleuchtung sollte in Pumpstationen, in Heizpunkten, Pavillons, in Tunneln und Siphons, in mit elektrischer Ausrüstung ausgestatteten Kammern sowie auf Plattformen von Überführungen und freistehenden hohen Stützen an Orten vorgesehen werden, an denen elektrisch angetriebene Ventile, Regler usw. installiert sind Instrumentierung installiert sind. Die Beleuchtung muss nach den aktuellen Standards erfolgen. In den ständigen Räumlichkeiten des Bedien- und Wartungspersonals sollte eine permanente Not- und Evakuierungsbeleuchtung vorhanden sein. In anderen Räumen erfolgt die Notbeleuchtung durch tragbare, batteriebetriebene Lampen.

16 ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE KONSTRUKTION VON WÄRMENETZEN IN BESONDEREN NATÜRLICHEN UND KLIMATISCHEN BAUBEDINGUNGEN

16.1 Bei der Planung von Wärmenetzen und darauf befindlichen Bauwerken in Gebieten mit Seismizität 8 und 9 Punkten, in verminten Gebieten, in Gebieten mit Bodensenkungen vom Typ II, Salzlösung, Quellung, Torf und Permafrost sowie den Anforderungen dieser Normen und Regeln sind bauliche Anforderungen zu beachten für Gebäude und Bauwerke in diesen Gebieten.

Hinweis – Für Senkungsböden vom Typ I können Wärmenetze ohne Berücksichtigung der Anforderungen dieses Abschnitts entworfen werden.

16.2 Absperr-, Regel- und Sicherheitsventile sollten unabhängig von Rohrdurchmessern und Kühlmittelparametern aus Stahl bestehen.

16.3 Der Abstand zwischen Sektionsventilen sollte nicht mehr als 1000 m betragen. In begründeten Fällen ist es zulässig, den Abstand bei Transitleitungen auf 3000 m zu erhöhen.

16.4 Das Verlegen von Heizungsnetzen aus nichtmetallischen Rohren ist nicht zulässig.

16.5 Die gemeinsame Verlegung von Wärmenetzen mit Gasleitungen in Kanälen und Tunneln, unabhängig vom Gasdruck, ist nicht zulässig.

Eine gemeinsame Verlegung mit Erdgasleitungen ist nur in viertelinternen Tunneln und gemeinsamen Gräben mit einem Gasdruck von nicht mehr als 0,005 MPa zulässig.

Anwendungen

ANHANG A
(erforderlich)

Anhang A. LISTE DER IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN REGELUNGSDOKUMENTE

GOST 9238-83 Anfahrtsmaße von Gebäuden und Fahrzeugen von Eisenbahnen mit einer Spurweite von 1520 (1524) mm

GOST 9720-76 Näherungsmaße von Gebäuden und Fahrzeugen von Eisenbahnen mit einer Spurweite von 750 mm

GOST 23120-78 Flugtreppen, Plattformen und Stahlzäune. Technische Bedingungen

GOST 30494-96 Wohn- und öffentliche Gebäude. Mikroklimaparameter in Innenräumen

GOST 30732-2001 Stahlrohre und Formstücke mit Wärmedämmung aus Polyurethanschaum in einer Polyethylenhülle. Technische Bedingungen

SNiP 2.02.04-88 Fundamente und Fundamente auf Permafrostböden

SNiP 2.04.01-85* Interne Wasserversorgung und Kanalisation von Gebäuden

SNiP 41-03-2003 Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen

SanPiN 2.1.4.1074-01 Trinkwasser. Hygienische Anforderungen an die Wasserqualität zentraler Trinkwasserversorgungssysteme. Qualitätskontrolle

NPB 105-03 Bestimmung der Kategorien von Räumlichkeiten, Gebäuden und Außenanlagen für Explosions- und Brandschutz

PB 10-573-03 Regeln für die Gestaltung und den sicheren Betrieb von Dampf- und Heißwasserleitungen

PUE-Regeln für Elektroinstallationen

Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen

RD 10-249-98 Standards für Festigkeitsberechnungen von stationären Kesseln sowie Dampf- und Heißwasserleitungen

RD 10-400-01 Standards für Festigkeitsberechnungen von Heizungsnetzleitungen

RD 153-34.0-20.518-2003 Standardanweisungen zum Schutz von Heizungsnetzleitungen vor äußerer Korrosion

ANHANG B
(erforderlich)

Anhang B. ABSTÄNDE VON GEBÄUDESTRUKTUREN VON WÄRMENETZEN ODER ISOLIERSCHALE VON ROHRLEITUNGEN BEI DER KANALLOSEN VERLEGUNG ZU GEBÄUDEN, STRUKTUREN UND TECHNISCHEN NETZWERKEN

Tabelle B.1

Vertikale Abstände

Bauwerke und VersorgungsnetzeMindestabstände vertikal, m
Zur Wasserversorgung, Entwässerung, Gasleitung, Kanalisation0,2
Bis hin zu gepanzerten Kommunikationskabeln0,5
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV0,5 (0,25 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen in Anmerkung 5
Bis zu ölgefüllten Kabeln mit einer Spannung von St. 110 kV1,0 (0,5 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen von Anmerkung 5
Zu einem Telefonkanalisationsblock oder zu einem armierten Kommunikationskabel in Rohren0,15
Zur Basis der Schienen der Industriebahnen1,0
Dasselbe gilt für die Eisenbahnen des Gesamtnetzes2,0
„Straßenbahngleise1,0
Bis zur Oberkante der Fahrbahnoberfläche öffentlicher Straßen der Kategorien I, II und III1,0
Bis zum Boden eines Grabens oder anderer Entwässerungsbauwerke oder bis zur Basis eines Bahndamms (sofern sich unter diesen Bauwerken Wärmenetze befinden)0,5
Zu U-Bahn-Bauwerken (sofern über diesen Bauwerken Wärmenetze liegen)1,0
Zum Kopf der Eisenbahnschienen
Bis zum oberen Ende der Fahrbahn5,0
An die Spitze der Fußgängerwege2,2
Zu Teilen des Straßenbahnkontaktnetzes0,3
Das Gleiche gilt für den Trolleybus0,2
Für Freileitungen mit dem größten Kabeldurchhang bei einer Spannung von kV:
bis 11,0
St. 1 bis 203,0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6,0
500 6,5

Anmerkungen

1 Die Tiefe von Wärmenetzen von der Erd- oder Straßenoberfläche (mit Ausnahme von Autobahnen der Kategorien I, II und III) sollte mindestens betragen:

a) bis zur Oberkante der Decken von Kanälen und Tunneln – 0,5 m;

b) bis zur Oberkante der Kammerdecken – 0,3 m;

c) bis zur Oberkante des Rohbaus der kanallosen Verlegung 0,7 m. Im unpassierbaren Teil sind Decken von Kammern und Lüftungsschächten für Tunnel und Kanäle, die mindestens 0,4 m über die Erdoberfläche hinausragen, zulässig;

D) am Eingang von Wärmenetzen in das Gebäude dürfen Tiefen von der Erdoberfläche bis zur Oberkante der Decke von Kanälen oder Tunneln – 0,3 m und bis zur Oberkante des Rohbaus einer kanallosen Anlage – 0,5 m gemessen werden;

e) Bei hohem Grundwasserspiegel ist es zulässig, die Tiefe von Kanälen und Tunneln zu verringern und die Decken auf eine Höhe von mindestens 0,4 m über der Erdoberfläche anzuordnen, sofern dadurch die Transportbedingungen nicht beeinträchtigt werden.

2 Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen auf niedrigen Stützen muss der lichte Abstand von der Erdoberfläche bis zur Unterseite der Wärmedämmung von Rohrleitungen mindestens m betragen:

Für Rohrgruppenbreiten bis 1,5 m - 0,35;

" " " " mehr als 1,5 m - 0,5.

3 Bei der Erdverlegung können Wärmenetze an der Kreuzung mit Strom-, Steuer- und Kommunikationskabeln darüber oder darunter liegen.

4 Bei kanalloser Verlegung wird davon ausgegangen, dass der lichte Abstand von den Warmwasserbereitungsnetzen eines offenen Heizungsversorgungssystems oder Warmwasserversorgungsnetzen zu den Heizungsnetzen von darunter oder darüber liegenden Abwasserleitungen mindestens 0,4 m beträgt.

5 Die Bodentemperatur an der Kreuzung von Heizungsnetzen mit Elektrokabeln in der Tiefe der Verlegung von Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV sollte gegenüber der höchsten durchschnittlichen monatlichen Sommerbodentemperatur um nicht mehr als 10 °C und um 15 °C ansteigen °C – bis zur niedrigsten durchschnittlichen monatlichen winterlichen Bodentemperatur in einem Abstand von bis zu 2 m von den Außenkabeln, und die Bodentemperatur in der Tiefe des ölgefüllten Kabels sollte gegenüber dem Durchschnitt nicht um mehr als 5 °C ansteigen Monatstemperatur zu jeder Jahreszeit in einem Abstand von bis zu 3 m von den Außenkabeln.

6 Die Tiefe von Wärmenetzen an unterirdischen Kreuzungen von Eisenbahnen des allgemeinen Netzes in wogenden Böden wird durch Berechnung auf der Grundlage der Bedingungen bestimmt, unter denen der Einfluss der Wärmefreisetzung auf die Gleichmäßigkeit der Frosthemmung des Bodens ausgeschlossen ist. Wenn es nicht möglich ist, das vorgegebene Temperaturregime durch eine Vertiefung der Wärmenetze sicherzustellen, sind eine Belüftung von Tunneln (Kanäle, Gehäuse), ein Austausch von wogendem Erdreich an der Kreuzungsstelle oder eine Überkopfverlegung von Wärmenetzen vorgesehen.

7 Abstände zum Telefonkanalisationsblock oder zum armierten Kommunikationskabel in Rohren sollten nach besonderen Normen festgelegt werden.

8 An Orten unterirdischer Kreuzungen von Heizungsnetzen mit Kommunikationskabeln, Telefonkanalisationseinheiten, Strom- und Steuerkabeln mit einer Spannung von bis zu 35 kV ist es mit entsprechender Begründung zulässig, den vertikalen Abstand im Licht beim Einbau einer verstärkten Wärmedämmung zu verringern und unter Beachtung der Anforderungen der Absätze 5, 6, 7 dieser Hinweise.

Tabelle B.2

Horizontale Abstände von unterirdischen Warmwasserbereitungsnetzen offener Heizungsanlagen und Warmwasserversorgungsnetzen zu Quellen möglicher Verschmutzung

Quelle der VerschmutzungMindestabstände horizontal, m
1. Bauwerke und Rohrleitungen für die häusliche und industrielle Kanalisation:
bei der Verlegung von Wärmenetzen in Kanälen und Tunneln1,0
zur kanallosen Installation von Wärmenetzen D_u<= 200 мм 1,5
Das Gleiche, D_y > 200 mm3,0
2. Friedhöfe, Mülldeponien, Viehgräber, Bewässerungsfelder:
in Abwesenheit von Grundwasser10,0
50,0
3. Senkgruben und Müllgruben:
in Abwesenheit von Grundwasser7,0
bei Vorhandensein von Grundwasser und in Filterböden mit Bewegung des Grundwassers in Richtung Wärmenetze20,0

Hinweis: Wenn Abwassernetze unterhalb von Heizungsnetzen liegen und parallel verlegt werden, müssen die horizontalen Abstände mindestens dem Höhenunterschied der Netze entsprechen; oberhalb von Heizungsnetzen müssen sich die in der Tabelle angegebenen Abstände um den Unterschied vergrößern die Einbautiefe.

Tabelle B.3

Horizontale Abstände von Gebäudestrukturen von Wärmenetzen oder Rohrleitungsisolationsschalen bei kanalloser Verlegung zu Gebäuden, Bauwerken und Versorgungsnetzen

Gebäude, Bauwerke und VersorgungsnetzeKürzeste lichte Distanzen, m
Unterirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zu den Fundamenten von Gebäuden und Bauwerken:
a) bei der Verlegung in Kanälen und Tunneln und nicht absinkenden Böden (von der Außenwand des Tunnelkanals) mit Rohrdurchmesser, mm:
D_u< 500 2,0
D_y = 500-8005,0
D_y = 900 oder mehr8,0
D_u< 500 5,0
D_y >= 5008,0
b) für die kanallose Installation in nicht absinkenden Böden (ab der Hülle der kanallosen Installation) mit Rohrdurchmesser, mm:
D_u< 500 5,0
D_y >= 5007,0
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I mit:
D_u<= 100 5,0
D_y > 100 bis D_y< 500 7,0
D_y >= 5008,0
Zur Achse des nächstgelegenen Gleises der 1520 mm Spurweite4,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe des Wärmenetzgrabens bis zur Böschungssohle)
Dasselbe, Spurweite 750 mm2,8
Zum nächstgelegenen Eisenbahnuntergrundbauwerk3,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe des Wärmenetzgrabens bis zur Basis des äußersten Bauwerks)
Bis zur Mittellinie der nächstgelegenen elektrifizierten Bahnstrecke10,75
2,8
Zum Seitenstein der Fahrbahn (Fahrbahnrand, verstärkter Randstreifen)1,5
Bis zum äußeren Rand des Grabens oder der Sohle des Straßendamms1,0
Zu den Fundamenten von Zäunen und Rohrleitungsstützen1,5
An Masten und Masten externer Beleuchtungs- und Kommunikationsnetze1,0
Zu den Fundamenten von Brückenstützen und Überführungen2,0
Zu den Grundlagen der Eisenbahnkontaktnetzstützen3,0
Das Gleiche gilt für Straßenbahnen und Oberleitungsbusse1,0
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV und Ölkabeln (bis 220 kV)2,0 (siehe Anmerkung 1)
Zu den Fundamenten von Freileitungsstützen bei Spannung, kV (an der Zufahrt und Kreuzung):
bis 11,0
St. 1 bis 352,0
St. 353,0
Zum Telefonkanalisationsblock, zu gepanzerten Kommunikationskabeln in Rohren und zu Rundfunkkabeln1,0
Zu den Wasserleitungen1,5
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I2,5
Zur Entwässerung und Regenwasserentwässerung1,0
Zur industriellen und häuslichen Kanalisation (mit geschlossenem Heizsystem)1,0
Bis zu Gasleitungen mit einem Druck von bis zu 0,6 MPa bei der Verlegung von Wärmenetzen in Kanälen, Tunneln sowie bei kanalloser Verlegung mit zugehöriger Entwässerung2,0
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa4,0
Bis zu Gasleitungen mit einem Druck von bis zu 0,3 MPa bei kanalloser Installation von Heizungsnetzen ohne zugehörige Entwässerung1,0
Das Gleiche, mehr als 0,3 bis 0,6 MPa1,5
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa2,0
Zu den Baumstämmen2.01 (siehe Anmerkung 10)
Bis zu den Büschen1,0 (siehe Anmerkung 10)
Zu Kanälen und Tunneln für verschiedene Zwecke (einschließlich bis zum Rand von Kanälen des Bewässerungsnetzes – Gräben)2,0
Bis hin zu U-Bahn-Konstruktionen bei Auskleidung mit außenliegender Klebedämmung5,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe der Wärmenetzgräben bis zur Basis des Bauwerks)
Dasselbe, ohne Klebeabdichtung8,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe der Wärmenetzgräben bis zur Basis des Bauwerks)
Vor der Umzäunung der oberirdischen U-Bahn-Linien5
Zu Tanks von Autotankstellen (Tankstellen):
a) für kanallose Installation10,0
b) für den Kanaleinbau (sofern Lüftungsschächte am Heizungsnetzkanal installiert sind)15,0
Oberirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zum nächstgelegenen Eisenbahnuntergrundbauwerk3
Zur Gleisachse von Zwischenstützen (beim Überqueren von Gleisen)Abmessungen „S“, „Sp“, „Su“ gemäß GOST 9238 und GOST 9720
Bis zur Mitte der nächsten Straßenbahnlinie2,8
Zum Seitenstein oder zum äußeren Rand des Straßengrabens0,5
Zur Freileitung mit der größten Abweichung der Drähte bei Spannung, kV:(siehe Anmerkung 8)
bis 11
St. 1 bis 203
35-110 4
150 4,5
220 5
330 6
500 6,5
Zum Baumstamm2,0
Zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden für Warmwasserbereitungsnetze, Dampfleitungen unter Druck Р_у<= 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм:
D_u von 500 bis 140025 (siehe Anmerkung 9)
D_u von 200 auf 50020 (siehe Anmerkung 9)
D_u< 200 10 (siehe Anmerkung 9)
Zu Warmwasserversorgungsnetzen5
Das Gleiche gilt für Dampfheizungsnetze:
Р_у von 1,0 bis 2,5 MPa30
St. 2,5 bis 6,3 MPa40

Anmerkungen

1 Es ist zulässig, den in Tabelle B.3 angegebenen Abstand zu verringern, sofern die Bedingung erfüllt ist, dass im gesamten Bereich der Nähe von Wärmenetzen mit Kabeln die Bodentemperatur (gemäß klimatischen Daten akzeptiert) an der Stelle, an der Die durch die Kabel geführten Kabel steigen zu keiner Jahreszeit gegenüber der durchschnittlichen monatlichen Temperatur um mehr als 10 °C bei Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis zu 10 kV und um 5 °C – bei Stromsteuerkabeln mit Spannungen von 20 – 35 kV und ölgefüllte Kabel bis 220 kV.

2 Bei der Verlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen in gemeinsamen Gräben (während ihres gleichzeitigen Baus) darf der Abstand von Heizungsnetzen zur Wasserversorgung und Kanalisation auf 0,8 m reduziert werden, wenn alle Netze auf gleicher Höhe oder mit einem Höhenunterschied liegen Höhen von nicht mehr als 0,4 m.

3 Bei Wärmenetzen, die unterhalb der Fundamentbasis von Stützen, Gebäuden, Bauwerken verlegt werden, ist zusätzlich der Höhenunterschied unter Berücksichtigung des natürlichen Gefälles des Bodens zu berücksichtigen oder es sind Maßnahmen zur Verstärkung der Fundamente zu treffen.

4 Bei der parallelen Verlegung von Erdwärme- und anderen Versorgungsnetzen in unterschiedlichen Verlegetiefen müssen die in Tabelle B.3 angegebenen Abstände vergrößert werden und dürfen nicht kleiner sein als der Unterschied bei der Netzverlegung. Bei beengten Einbauverhältnissen und der Unmöglichkeit, den Abstand zu vergrößern, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Versorgungsnetze bei der Reparatur und dem Bau von Wärmenetzen vor dem Zusammenbruch zu schützen.

5 Bei der Parallelverlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen dürfen die in Tabelle B.3 angegebenen Abstände zu Bauwerken an den Netzen (Brunnen, Kammern, Nischen usw.) auf einen Wert von mindestens 0,5 m reduziert werden, sofern Folgendes vorgesehen ist Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Bauwerken bei der Herstellung von Bau- und Installationsarbeiten.

6 Abstände zu speziellen Kommunikationskabeln müssen gemäß den einschlägigen Normen angegeben werden.

7 Der Abstand von Erdwärmenetzpavillons zur Aufstellung von Absperr- und Regelventilen (sofern dort keine Pumpen vorhanden sind) zu Wohngebäuden beträgt mindestens 15 m. Bei besonders beengten Platzverhältnissen kann er auf 10 m reduziert werden M.

8 Bei der Verlegung paralleler Freileitungsheiznetze mit Freileitungen mit Spannungen über 1 bis 500 kV außerhalb besiedelter Gebiete sollte der horizontale Abstand vom äußersten Draht mindestens der Höhe der Stütze entsprechen.

9 Bei der oberirdischen Verlegung temporärer (bis zu 1 Betriebsjahr) Warmwasserbereitungsnetze (Bypässe) kann der Abstand zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden verringert und gleichzeitig Maßnahmen zur Sicherheit der Anwohner gewährleistet werden (100 %-Inspektion von Schweißnähten, Prüfung von Rohrleitungen bei 1,5 des maximalen Arbeitsdrucks, jedoch nicht weniger als 1,0 MPa, Anwendung

an der Kanalwandan die Oberfläche der Wärmedämmkonstruktion der angrenzenden Rohrleitungbis der Kanal blockiert istbis zum Grund des Kanals 25-80 70 100 50 100 100-250 80 140 50 150 300-350 100 160 70 150 400 100 200 70 180 500-700 110 200 100 180 800 120 250 100 200 900-1400 120 250 100 300

Hinweis – Bei der Sanierung von Wärmenetzen unter Nutzung bestehender Kanäle sind Abweichungen von den in dieser Tabelle angegebenen Maßen zulässig.

Tabelle B.2

Tunnel, Überkopfinstallation und Heizpunkte

In Millimetern

Bedingter Durchmesser von RohrleitungenDer Abstand von der Oberfläche der wärmeisolierenden Struktur von Rohrleitungen im Freien ist nicht geringer
zur Tunnelwandbevor der Tunnel geschlossen wirdbis zum Grund des Tunnelsan der Oberfläche der Wärmedämmkonstruktion der angrenzenden Rohrleitung in Tunneln, bei oberirdischer Verlegung und in Heizstellen
vertikalwaagerecht
25-80 150 100 150 100 100
100-250 170 100 200 140 140
300-350 200 120 200 160 160
400 200 120 200 160 200
500-700 200 120 200 200 200
800 250 150 250 200 250
900 250 150
bis zu 500600
von 600 bis 900700
ab 1000 oder mehr1000
Von der Wand bis zum Flansch des Stopfbuchskompensatorgehäuses (von der Abzweigrohrseite) mit Rohrdurchmessern, mm:
bis zu 500600 (entlang der Rohrachse)
600 oder mehr800 (entlang der Rohrachse)
Vom Boden oder der Decke bis zum Ventilflansch oder bis zur Achse der Stopfbuchsdichtungsbolzen400
Dasselbe gilt bis zur Oberfläche der wärmeisolierenden Struktur der Rohrabzweigungen300
Von der verlängerten Ventilspindel (oder dem Lenkrad) bis zur Wand oder Decke200
Für Rohre mit einem Durchmesser von 600 mm oder mehr zwischen den Wänden benachbarter Rohre auf der Seite des Stopfbuchsenkompensators500
Von der Wand oder dem Flansch des Ventils bis zu den Wasser- oder Luftauslassarmaturen100
Vom Ventilflansch am Abzweig bis zur Oberfläche der wärmeisolierenden Strukturen der Hauptrohre 100
Zwischen den Wärmedämmstrukturen benachbarter Balgkompensatoren mit Kompensatordurchmessern, mm:
bis zu 500100
600 oder mehr150

B.2 Die Mindestabstände vom Rand der beweglichen Stützen zum Rand der Tragkonstruktionen (Traversen, Konsolen, Stützplatten) müssen eine maximal mögliche seitliche Verschiebung der Stütze mit einem Spielraum von mindestens 50 mm gewährleisten. Darüber hinaus müssen die Mindestabstände vom Rand der Traverse bzw. Konsole zur Rohrachse ohne Berücksichtigung der Verschiebung mindestens 0,5 D_y betragen.

B.3 Die maximalen lichten Abstände der Wärmedämmkonstruktionen von Balgkompensatoren zu Wänden, Decken und Sohle von Tunneln sind wie folgt zu bemessen:

bei D_y<= 500 - 100 мм;

mit D_у = 600 oder mehr - 150 mm.

Können die vorgegebenen Abstände nicht eingehalten werden, sind Kompensatoren versetzt mit einem horizontalen Versatz von mindestens 100 mm zueinander einzubauen.

B.4 Der Abstand von der Oberfläche der wärmedämmenden Konstruktion der Rohrleitung zu Bauwerken oder zur Oberfläche der wärmedämmenden Konstruktion anderer Rohrleitungen nach thermischer Bewegung der Rohrleitungen muss mindestens 30 mm Abstand betragen.

B.5 Die lichte Durchgangsbreite in Tunneln sollte gleich dem Durchmesser des größeren Rohrs plus 100 mm sein, jedoch nicht weniger als 700 mm.

B.6 Die Vorlaufleitung von Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen sollte, wenn sie in derselben Reihe wie die Rücklaufleitung verlegt wird, rechts entlang des Kühlmittelflusses von der Wärmequelle liegen.

B.7 Bei Rohrleitungen mit einer Kühlmitteltemperatur von nicht mehr als 300 °C ist der Anschluss von Rohren mit kleinerem Durchmesser bei oberirdischer Verlegung zulässig.

B.8 Stopfbuchsenkompensatoren an den Vor- und Rücklaufleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen in Kammern können im Grundriss mit einem Versatz von 150 - 200 mm zueinander sowie Flanschventile D_y eingebaut werden<= 150 мм и сильфонные компенсаторы - в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.

B.9 In Heizpunkten sollte die lichte Breite der Durchgänge, m, nicht kleiner sein als:

zwischen Pumpen mit Elektromotoren mit Spannungen bis 1000 V - 1,0;

das gleiche, 1000 V und mehr - 1,2;

zwischen den Pumpen und der Wand - 1,0;

zwischen den Pumpen und dem Verteiler oder der Instrumententafel - 2,0;

zwischen hervorstehenden Teilen der Ausrüstung oder zwischen diesen Teilen und einer Wand - 0,8.

Pumpen mit Elektromotoren mit Spannungen bis 1000 V und einem Druckrohrdurchmesser von nicht mehr als 100 mm dürfen eingebaut werden:

An der Wand ohne Durchgang; in diesem Fall muss der lichte Abstand der hervorstehenden Teile von Pumpen und Elektromotoren zur Wand mindestens 0,3 m betragen;

zwei Pumpen auf demselben Fundament ohne Durchgang dazwischen; In diesem Fall muss der lichte Abstand zwischen den hervorstehenden Teilen von Pumpen mit Elektromotoren mindestens 0,3 m betragen.

B.10 Der Zentralheizungspunkt sollte über Installationsplattformen verfügen, deren Abmessungen sich nach den Abmessungen des größten Geräteteils (mit Ausnahme eines Tanks mit einem Fassungsvermögen von mehr als 3 m3) oder eines Geräteblocks und der dafür vorgesehenen Rohrleitungen richten Installation in zusammengebauter Form, mit einem Durchgang um sie herum von mindestens 0,7 m.

Die Website „Zakonbase“ präsentiert „HEIZUNGSNETZE. BAUNORMEN UND REGELN. SNiP 41-02-2003“ (genehmigt durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation vom 24. Juni 2003 N 110) in der neuesten Ausgabe. Es ist einfach, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten, wenn Sie die entsprechenden Abschnitte, Kapitel und Artikel dieses Dokuments für 2014 lesen. Um die notwendigen Rechtsakte zu einem interessanten Thema zu finden, sollten Sie die komfortable Navigation oder die erweiterte Suche nutzen.

Auf der Zakonbase-Website finden Sie „HEIZUNGSNETZE. BAUNORMEN UND -REGELN. SNiP 41-02-2003“ (genehmigt durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation vom 24. Juni 2003 N 110) in der neuesten und vollständigen Version , in dem alle Änderungen und Ergänzungen vorgenommen wurden. Dies garantiert die Relevanz und Verlässlichkeit der Informationen.

BAUVORSCHRIFTEN

HEIZUNGSNETZWERK

SNiP 3.05.03-85

EINGEFÜHRT vom Energieministerium der UdSSR.

VORBEREITET ZUR GENEHMIGUNG DURCH Glavtekhnormirovanie Gosstroy UdSSR (N. A. Shishov).

Mit Inkrafttreten von SNiP 3.05.03-85 „Wärmenetze“ verliert SNiP III-30-74 „Wasserversorgung, Kanalisation und Wärmeversorgung. Externe Netze und Bauwerke“ seine Gültigkeit.

Wenn Sie ein Regulierungsdokument verwenden, sollten Sie genehmigte Änderungen der Bauvorschriften und -vorschriften sowie staatlicher Standards berücksichtigen.

Diese Regeln gelten für den Neubau, die Erweiterung und den Umbau bestehender Wärmenetze, die Warmwasser transportieren T≤ 200 °C und Druck P y ≤ 2,5 MPa (25 kgf/cm 2) und Dampftemperatur T≤ 440 °C und Druck R y ≤ 6,4 MPa (64 kgf/cm 2) von der Wärmeenergiequelle bis zu den Wärmeverbrauchern (Gebäude, Bauwerke).

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1. Beim Bau neuer, erweiterter und umgebauter Wärmenetze gelten zusätzlich zu den Anforderungen von Arbeitszeichnungen, Arbeitsplänen (WPP) und diesen Regeln die Anforderungen von SNiP 3.01.01-85, SNiP 3.01.03-84, SNiP III-4 -80 und Normen sind ebenfalls zu beachten.

1.2. Arbeiten zur Herstellung und Installation von Rohrleitungen, die den Anforderungen der Regeln für den Bau und sicheren Betrieb von Dampf- und Heißwasserleitungen der UdSSR Gosgortechnadzor (im Folgenden als Gosgortekhnadzor-Regeln der UdSSR bezeichnet) unterliegen, müssen durchgeführt werden in Übereinstimmung mit den angegebenen Regeln und den Anforderungen dieser Regeln und Vorschriften.

1.3. Fertiggestellte Wärmenetze sollten gemäß den Anforderungen von SNiP III-3-81 in Betrieb genommen werden.

2. AUSGRABUNG

2.1. Aushub- und Fundamentarbeiten müssen gemäß den Anforderungen von SNiP III-8-76 durchgeführt werden. SNiP 3.02.01-83, SN 536-81 und dieser Abschnitt.

2.2. Die kleinste Breite der Grabensohle für die kanallose Rohrverlegung sollte dem Abstand zwischen den äußeren Seitenkanten der Isolierung der äußersten Wärmeleitungen entsprechen

Netze (zugehörige Entwässerung) mit beidseitigem Zusatz für Rohrleitungen mit Nenndurchmesser D y bis 250 mm - 0,30 m, über 250 bis 500 mm - 0,40 m, über 500 bis 1000 mm - 0,50 m; Die Breite der Gruben im Graben zum Schweißen und Isolieren von Rohrverbindungen beim kanallosen Verlegen von Rohrleitungen sollte gleich dem Abstand zwischen den äußeren Seitenkanten der Isolierung der äußersten Rohrleitungen sein, zuzüglich 0,6 m auf jeder Seite Die Länge der Gruben beträgt 1,0 m und die Tiefe ab der Unterkante der Rohrleitungsisolierung beträgt 0,7 m, sofern nicht andere Anforderungen durch Ausführungszeichnungen begründet werden.

2.3. Die kleinste Breite des Grabenbodens bei der Kanalverlegung von Heizungsnetzen sollte der Breite des Kanals unter Berücksichtigung der Schalung (in monolithischen Abschnitten), der Abdichtung, der zugehörigen Entwässerungs- und Entwässerungsvorrichtungen sowie der Grabenbefestigungskonstruktion mit Zusatz von entsprechen 0,2 m. In diesem Fall sollte die Breite des Grabens mindestens 1,0 m betragen.

Wenn es erforderlich ist, dass Personen zwischen den Außenkanten des Kanalbauwerks und den Wänden oder Böschungen des Grabens arbeiten, muss die lichte Weite zwischen den Außenkanten des Kanalbauwerks und den Wänden oder Böschungen des Grabens mindestens 0,70 betragen m für Gräben mit senkrechten Wänden und 0,30 m für Gräben mit Gefälle.

2.4. Das Verfüllen von Gräben bei der kanallosen und kanalförmigen Verlegung von Rohrleitungen sollte nach vorläufiger Prüfung der Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit, vollständigem Abschluss der Isolierung sowie Bau- und Installationsarbeiten erfolgen.

Das Verfüllen muss in der vorgegebenen technologischen Reihenfolge erfolgen:

Verstopfen der Nebenhöhlen zwischen kanallos verlegten Rohrleitungen und dem Untergrund;

gleichzeitige gleichmäßige Verfüllung der Nebenhöhlen zwischen den Wänden von Gräben und Rohrleitungen beim kanallosen Einbau sowie zwischen den Wänden des Grabens und des Kanals, Kammern beim Kanaleinbau bis zu einer Höhe von mindestens 0,20 m über Rohrleitungen, Kanälen, Kammern;

Verfüllen des Grabens bis zu den Entwurfsmarkierungen.

Verfüllung von Gräben (Gruben), auf die keine zusätzlichen äußeren Lasten übertragen werden (außer dem Eigengewicht des Bodens), sowie von Gräben (Gruben) an Kreuzungen mit bestehenden unterirdischen Verbindungen, Straßen, Wegen, Zufahrten, Plätzen und anderen Bauwerken Siedlungen und Industriestandorte sollten gemäß den Anforderungen von SNiP III-8-76 ausgeführt werden.

2.5. Nach dem Abschalten der temporären Entwässerungseinrichtungen müssen die Kanäle und Kammern visuell auf Grundwasserfreiheit überprüft werden.

3. STRUKTUREN UND INSTALLATION VON GEBÄUDESTRUKTUREN

3.1. Arbeiten zum Bau und zur Installation von Bauwerken sollten in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Abschnitts und den Anforderungen von:

SNiP III-15-76 – für den Bau von monolithischen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen von Fundamenten, Stützen für Rohrleitungen, Kammern und anderen Konstruktionen sowie zum Vergießen von Fugen;

SNiP III-16-80 – für den Einbau von vorgefertigten Beton- und Stahlbetonkonstruktionen;

SNiP III-18-75 – bei der Installation von Metallkonstruktionen von Stützen, Spannweiten für Rohrleitungen und anderen Konstruktionen;

SNiP III-20-74 – zur Abdichtung von Kanälen (Kammern) und anderen Gebäudestrukturen (Strukturen);

SNiP III-23-76 – zum Schutz von Gebäudestrukturen vor Korrosion.

3.2. Die Außenflächen der der Trasse zugeführten Rinnen- und Kammerelemente sind mit einer Beschichtungsbeschichtung oder Klebeabdichtung gemäß den Ausführungszeichnungen zu versehen.

Der Einbau von Kanalelementen (Kammern) in der Entwurfsposition sollte in einer technologischen Reihenfolge erfolgen, die mit dem Projekt zur Installation und Vorprüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit verknüpft ist.

Stützfüße für Gleitstützen von Rohrleitungen müssen in den in SNiP II-G.10-73* (II-36-73*) angegebenen Abständen installiert werden.

3.3. Nach der Installation der Rohrleitungen im Bereich der Plattenauflage müssen monolithische feste Plattenhalterungen hergestellt werden.

3.4. An Stellen, an denen kanallose Rohrleitungen in Kanäle, Kammern und Gebäude (Bauwerke) eingeführt werden, müssen bei der Installation Hülsenhülsen auf die Rohre aufgesetzt werden.

An den Eingängen von unterirdischen Rohrleitungen in Gebäude müssen Vorrichtungen (gemäß den Ausführungszeichnungen) installiert werden, die das Eindringen von Gas in die Gebäude verhindern.

3.5. Vor dem Einbau der oberen Wannen (Platten) müssen die Kanäle von Erde, Schutt und Schnee befreit werden.

3.6. Eine Abweichung der Neigungen des Bodens des Heizungsnetzkanals und der Entwässerungsleitungen vom Entwurf ist um ± 0,0005 zulässig, wobei die tatsächliche Neigung nicht weniger als das gemäß SNiP II-G.10-73* zulässige Mindestmaß betragen darf (II- 36-73*).

Abweichungen der Installationsparameter anderer Gebäudestrukturen von den Entwurfsparametern müssen den Anforderungen von SNiP III-15-76 entsprechen. SNiP III-16-80 und SNiP III-18-75.

3.7. Das Bauorganisationsprojekt und das Arbeitsausführungsprojekt müssen den fortgeschrittenen Bau von Entwässerungspumpstationen und Entwässerungseinrichtungen gemäß den Ausführungszeichnungen vorsehen.

3.8. Vor dem Verlegen in einem Graben müssen Entwässerungsrohre überprüft und von Erde und Schutt befreit werden.

3.9. Die schichtweise Filterung von Entwässerungsleitungen (außer Rohrfiltern) mit Kies und Sand muss unter Verwendung von Inventartrennungsformularen erfolgen.

3.10. Die Geradlinigkeit von Abschnitten von Entwässerungsleitungen zwischen benachbarten Brunnen sollte vor und nach der Verfüllung des Grabens durch Inspektion „gegen Licht“ mit einem Spiegel überprüft werden. Der im Spiegel reflektierte Rohrumfang muss die richtige Form haben. Die zulässige horizontale Abweichung vom Kreis sollte nicht mehr als 0,25 des Rohrdurchmessers betragen, jedoch nicht mehr als 50 mm in jede Richtung.

Eine vertikale Abweichung von der korrekten Kreisform ist nicht zulässig.

4. PIPELINE-INSTALLATION

4.1. Die Installation von Rohrleitungen muss durch spezialisierte Installationsbetriebe erfolgen und die Installationstechnik muss eine hohe Betriebssicherheit der Rohrleitungen gewährleisten.

4.2. Teile und Elemente von Rohrleitungen (Kompensatoren, Schlammfänger, isolierte Rohre sowie Rohrleitungseinheiten und andere Produkte) müssen zentral (in Fabriken, Werkstätten, Werkstätten) gemäß Normen, technischen Spezifikationen und Konstruktionsunterlagen hergestellt werden.

4.3. Die Verlegung von Rohrleitungen in einem Graben, Kanal oder auf oberirdischen Bauwerken sollte mit der im Arbeitsvorhaben vorgesehenen Technologie erfolgen und das Auftreten von Restverformungen in den Rohrleitungen, eine Verletzung der Integrität der Korrosionsschutzbeschichtung usw. ausschließen Wärmedämmung durch Verwendung geeigneter Installationsgeräte, korrekte Platzierung gleichzeitig arbeitender Hebemaschinen und -mechanismen.

Die Gestaltung der Befestigungsvorrichtungen an Rohren muss die Sicherheit der Beschichtung und Isolierung von Rohrleitungen gewährleisten.

4.4. Die Verlegung von Rohrleitungen innerhalb des Plattenträgers muss mit Rohren der maximalen Lieferlänge erfolgen. Dabei sollten die geschweißten Quernähte von Rohrleitungen grundsätzlich symmetrisch zum Plattenträger liegen.

4.5. Die Verlegung von Rohren mit einem Durchmesser über 100 mm mit Längs- oder Spiralnaht sollte mit einem Versatz dieser Nähte von mindestens 100 mm erfolgen. Bei der Verlegung von Rohren mit einem Durchmesser von weniger als 100 mm muss die Nahtverschiebung mindestens das Dreifache der Rohrwandstärke betragen.

Längsnähte müssen innerhalb der oberen Hälfte des Umfangs der zu verlegenden Rohre liegen.

Steil gebogene und gestanzte Rohrleitungsbögen dürfen ohne geraden Abschnitt zusammengeschweißt werden.

Das Einschweißen von Rohren und Bögen in Schweißverbindungen und gebogene Elemente ist nicht zulässig.

4.6. Bei der Installation von Rohrleitungen müssen die beweglichen Stützen und Aufhänger gegenüber der Konstruktionsposition um den in den Arbeitszeichnungen angegebenen Abstand in die entgegengesetzte Richtung zur Bewegung der Rohrleitung im betriebsbereiten Zustand verschoben werden.

Mangels Angaben in den Arbeitszeichnungen müssen die beweglichen Stützen und Aufhänger horizontaler Rohrleitungen unter Berücksichtigung der Korrektur der Außenlufttemperatur beim Einbau um folgende Werte verschoben werden:

Gleitstützen und Elemente zur Befestigung von Aufhängern am Rohr – um die Hälfte der thermischen Dehnung der Rohrleitung am Befestigungspunkt;

Rollenlagerrollen - um ein Viertel der thermischen Dehnung.

4.7. Bei der Installation von Rohrleitungen müssen Federhänger gemäß den Ausführungszeichnungen gespannt werden.

Bei hydraulischen Prüfungen von Dampfleitungen mit einem Durchmesser von 400 mm oder mehr sollte in Federaufhängungen eine Entladevorrichtung eingebaut werden.

4.8. Rohrverschraubungen müssen im geschlossenen Zustand eingebaut werden. Flansch- und Schweißverbindungen von Armaturen müssen spannungsfrei in den Rohrleitungen erfolgen.

Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit der Ebene des an das Rohr angeschweißten Flansches relativ zur Rohrachse sollte 1 % des Außendurchmessers des Flansches nicht überschreiten, an der Oberseite des Flansches jedoch nicht mehr als 2 mm betragen.

4.9. Faltenbälge (gewellt) und Stopfbuchskompensatoren sollten zusammengebaut eingebaut werden.

Bei der unterirdischen Verlegung von Heizungsnetzen ist der Einbau von Kompensatoren in der Auslegungsposition nur nach vorläufiger Prüfung der Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit, Verfüllung von kanallosen Rohrleitungen, Kanälen, Kammern und Plattenstützen zulässig.

4.10. Axialbalg- und Stopfbuchskompensatoren sollten an Rohrleitungen installiert werden, ohne die Achsen der Kompensatoren und die Achsen der Rohrleitungen zu beschädigen.

Zulässige Abweichungen von der Konstruktionslage der Anschlussrohre von Kompensatoren beim Einbau und Schweißen dürfen nicht größer sein als in den technischen Spezifikationen für die Herstellung und Lieferung von Kompensatoren angegeben.

4 .11. Beim Einbau von Balgkompensatoren dürfen diese sich unter dem Einfluss ihres Eigengewichts und des Gewichts benachbarter Rohrleitungen nicht gegenüber der Längsachse verdrehen und durchhängen. Das Anschlagen von Dehnungsfugen sollte nur an den Rohren erfolgen.

4.12. Die Einbaulänge von Faltenbälgen und Stopfbuchskompensatoren muss gemäß den Ausführungszeichnungen ermittelt werden, wobei Korrekturen für die Außenlufttemperatur beim Einbau zu berücksichtigen sind.

Die Dehnung der Dehnungsfugen auf die Einbaulänge sollte mit den bei der Konstruktion der Dehnungsfugen vorgesehenen Vorrichtungen oder Spannmontagevorrichtungen erfolgen.

4.13. Das Dehnen des U-förmigen Kompensators sollte nach Abschluss der Rohrleitungsinstallation, Qualitätskontrolle der Schweißverbindungen (mit Ausnahme der Verschlussverbindungen für Zugzwecke) und Befestigung der festen Stützkonstruktionen durchgeführt werden.

Der Kompensator sollte um den in den Arbeitszeichnungen angegebenen Betrag gedehnt werden, unter Berücksichtigung der Korrektur der Außenlufttemperatur beim Schweißen der Verschlussverbindungen.

Das Dehnen des Kompensators muss gleichzeitig auf beiden Seiten an Verbindungsstellen erfolgen, die sich in einem Abstand von mindestens 20 und höchstens 40 Rohrleitungsdurchmessern von der Symmetrieachse des Kompensators befinden, unter Verwendung von Spannvorrichtungen, sofern nicht andere Anforderungen begründet sind Design.

Auf dem Abschnitt der Rohrleitung zwischen den Verbindungsstellen, die der Dehnung des Kompensators dienen, darf es zu keiner Vorverschiebung von Stützen und Aufhängern gegenüber der Konstruktion (Detailkonstruktion) kommen.

4.14. Unmittelbar vor der Montage und dem Schweißen von Rohren ist es notwendig, jeden Abschnitt einer Sichtprüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper oder Ablagerungen in der Rohrleitung befinden.

4.15. Die Abweichung der Rohrleitungsneigung von der Auslegungsneigung ist um ± 0,0005 zulässig. In diesem Fall darf die tatsächliche Neigung nicht geringer sein als das gemäß SNiP II-G.10-73* (II-36-73*) zulässige Minimum.

Bewegliche Rohrleitungsstützen müssen spalt- und verzugsfrei an den Tragflächen von Bauwerken anliegen.

4.16. Bei der Durchführung von Installationsarbeiten sind folgende Arten von verdeckten Arbeiten mit der Erstellung von Inspektionsberichten in der in SNiP 3.01.01-85 angegebenen Form abzunehmen: Vorbereitung der Oberfläche von Rohren und Schweißverbindungen für die Korrosionsschutzbeschichtung; Durchführung einer Korrosionsschutzbeschichtung von Rohren und Schweißverbindungen.

Über die Dehnung der Kompensatoren ist ein Bericht in der in der verbindlichen Anlage 1 angegebenen Form zu erstellen.

4.17. Der Schutz von Heizungsnetzen vor elektrochemischer Korrosion muss gemäß den Anweisungen zum Schutz von Heizungsnetzen vor elektrochemischer Korrosion erfolgen, die vom Energieministerium der UdSSR und dem Ministerium für Wohnungswesen und Versorgung der RSFSR genehmigt und mit dem Staatsbau der UdSSR vereinbart wurden Ausschuss.

5. MONTAGE, SCHWEIßEN UND QUALITÄTSKONTROLLE

SCHWEIßVERBINDUNGEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

5.1. Schweißern ist das Heften und Schweißen von Rohrleitungen gestattet, wenn sie über Dokumente verfügen, die sie zur Durchführung von Schweißarbeiten gemäß den von der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsicht der UdSSR genehmigten Regeln für die Zertifizierung von Schweißern berechtigen.

5.2. Bevor Schweißarbeiten an Rohrleitungsverbindungen durchgeführt werden dürfen, muss der Schweißer in folgenden Fällen die zulässige Verbindung unter Produktionsbedingungen schweißen:

mit einer Arbeitsunterbrechung von mehr als 6 Monaten;

beim Schweißen von Rohrleitungen mit Änderungen in der Stahlgruppe, den Schweißmaterialien, der Technologie oder der Schweißausrüstung.

Bei Rohren mit einem Durchmesser von 529 mm oder mehr darf der halbe Umfang der zulässigen Verbindung geschweißt werden; Wenn die zulässige Verbindung außerdem vertikal und nicht rotierend ist, müssen die Decke und die vertikalen Abschnitte der Naht verschweißt werden.

Die zulässige Verbindung muss vom gleichen Typ sein wie die Produktionsverbindung (die Definition einer Verbindung desselben Typs ist in den Regeln für die Zertifizierung von Schweißern der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsicht der UdSSR enthalten).

Die zulässige Verbindung unterliegt den gleichen Kontrollarten wie Produktionsschweißverbindungen gemäß den Anforderungen dieses Abschnitts.

ARBEITSPLÄTZE IN DER PRODUKTION

5.3. Der Schweißer ist verpflichtet, die Markierung in einem Abstand von 30-50 mm von der Verbindungsstelle auf der zur Inspektion zugänglichen Seite auszuschlagen oder aufzuschmelzen.

5.4. Vor dem Zusammenbau und Schweißen ist es erforderlich, die Endkappen zu entfernen, die Kanten sowie die angrenzenden Innen- und Außenflächen der Rohre auf einer Breite von mindestens 10 mm bis auf blankes Metall zu reinigen.

5.5. Schweißverfahren sowie Typen, Strukturelemente und Abmessungen der Schweißverbindungen von Stahlrohrleitungen müssen GOST 16037-80 entsprechen.

5.6. Rohrleitungsverbindungen mit einem Durchmesser von 920 mm oder mehr, die ohne verbleibenden Stützring geschweißt werden, müssen durch Schweißen der Nahtwurzel im Rohrinneren erfolgen. Beim Schweißen innerhalb einer Rohrleitung muss der verantwortlichen Person eine Arbeitserlaubnis für Arbeiten mit hohem Risiko erteilt werden. Das Ausstellungsverfahren und die Form der Genehmigung müssen den Anforderungen von SNiP III-4-80 entsprechen.

5.7. Beim Montieren und Schweißen von Rohrverbindungen ohne Stützring sollte die Kantenverschiebung im Rohrinneren nicht größer sein als:

für Rohrleitungen, die den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsregeln der UdSSR unterliegen – in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen;

für andere Rohrleitungen - 20 % der Rohrwandstärke, jedoch nicht mehr als 3 mm.

Bei auf dem verbleibenden Stützring montierten und verschweißten Rohrverbindungen sollte der Spalt zwischen Ring und Rohrinnenfläche 1 mm nicht überschreiten.

5.8. Die Montage von Rohrverbindungen zum Schweißen sollte mit Montagezentriervorrichtungen erfolgen.

Die Korrektur glatter Dellen an den Enden von Rohren für Rohrleitungen, die nicht den Anforderungen der Gosgortekhnadzor-Regeln der UdSSR unterliegen, ist zulässig, wenn ihre Tiefe 3,5 % des Rohrdurchmessers nicht überschreitet. Rohrabschnitte mit tieferen Dellen oder Rissen sollten herausgeschnitten werden. Die Enden von Rohren mit Kerben oder Fasen mit einer Tiefe von 5 bis 10 mm sollten abgeschnitten oder durch Oberflächenbearbeitung korrigiert werden.

5.9. Bei der Montage einer Verbindung mit Heftnägeln sollte deren Anzahl bei Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm 1-2 und bei Rohren mit einem Durchmesser von über 100 bis 426 mm 3-4 betragen. Bei Rohren mit einem Durchmesser über 426 mm sollten alle 300–400 mm am Umfang Heftnägel angebracht werden.

Die Stifte sollten gleichmäßig um den Umfang der Fuge herum verteilt sein. Die Länge einer Heftklammer beträgt für Rohre mit einem Durchmesser bis 100 mm 10-20 mm, bei einem Durchmesser über 100 bis 426 mm - 20-40, bei einem Durchmesser über 426 mm - 30-40 mm. Die Höhe des Riegels sollte der Wandstärke entsprechen S bis 10 mm - (0,6-0,7) S, jedoch nicht weniger als 3 mm, mit einer größeren Wandstärke - 5-8 mm.

Die zum Heftschweißen verwendeten Elektroden bzw. Schweißdrähte müssen von der gleichen Qualität sein wie die zum Schweißen der Hauptnaht verwendeten.

5.10. Das Schweißen von Rohrleitungen, die nicht den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsvorschriften der UdSSR unterliegen, kann ohne Erhitzen der Schweißverbindungen durchgeführt werden:

bei Außenlufttemperaturen bis minus 20 °C – bei Verwendung von Rohren aus Kohlenstoffstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von nicht mehr als 0,24 % (unabhängig von der Wandstärke der Rohre) sowie Rohren aus niedriglegiertem Stahl mit eine Wandstärke von nicht mehr als 10 mm;

bei Außenlufttemperaturen bis minus 10 °C – bei Verwendung von Rohren aus Kohlenstoffstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von über 0,24 % sowie Rohren aus niedriglegiertem Stahl mit einer Wandstärke über 10 mm.

Wenn die Außenlufttemperatur sehr niedrig ist, sollte das Schweißen in speziellen Kabinen durchgeführt werden, in denen die Lufttemperatur im Bereich der zu schweißenden Verbindungen nicht unter dem angegebenen Wert gehalten werden darf.

Schweißarbeiten im Freien sind zulässig, wenn die zu verschweißenden Rohrenden auf einer Länge von mindestens 200 mm ab der Verbindungsstelle auf eine Temperatur von mindestens 200 °C erhitzt werden. Nach Abschluss des Schweißvorgangs muss durch Abdecken mit Asbestplatten oder eine andere Methode für eine allmähliche Temperaturabsenkung der Verbindungsstelle und des angrenzenden Rohrbereichs gesorgt werden.

Das Schweißen (bei Minustemperaturen) von Rohrleitungen, die den Anforderungen der staatlichen technischen Aufsichtsregeln der UdSSR unterliegen, muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Regeln durchgeführt werden.

Bei Regen, Wind und Schnee können Schweißarbeiten nur durchgeführt werden, wenn der Schweißer und die Schweißstelle geschützt sind.

5.11. Das Schweißen von verzinkten Rohren sollte gemäß SNiP 3.05.01-85 durchgeführt werden.

5.12. Vor dem Schweißen von Rohrleitungen muss jede Charge von Schweißmaterialien (Elektroden, Schweißdraht, Flussmittel, Schutzgase) und Rohren einer Eingangskontrolle unterzogen werden:

für das Vorliegen eines Zertifikats mit Nachweis der Vollständigkeit der darin enthaltenen Daten und deren Übereinstimmung mit den Anforderungen staatlicher Normen oder technischer Spezifikationen;

sicherzustellen, dass jeder Karton oder jedes andere Paket ein entsprechendes Etikett oder Etikett mit einer Überprüfung der darauf befindlichen Daten enthält;

für das Fehlen von Schäden (Beschädigungen) an der Verpackung oder den Materialien selbst. Wird ein Schaden festgestellt, muss die Frage der Einsatzmöglichkeit dieser Schweißmaterialien durch die schweißende Organisation geklärt werden;

über die technologischen Eigenschaften von Elektroden gemäß GOST 9466-75 oder gemäß SNiP 1.01.02-83 genehmigten behördlichen Regulierungsdokumenten.

5.13. Beim Anbringen der Hauptnaht ist es erforderlich, die Heftnähte vollständig zu überlappen und zu verschweißen.

QUALITÄTSKONTROLLE

5.14. Die Qualitätskontrolle von Schweißarbeiten und Schweißverbindungen von Rohrleitungen sollte durchgeführt werden durch:

Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit von Schweißgeräten und Messgeräten sowie der Qualität der verwendeten Materialien;

Betriebskontrolle beim Zusammenbau und Schweißen von Rohrleitungen;

Außenprüfung von Schweißverbindungen und Messung von Nahtgrößen;

Überprüfung der Kontinuität von Verbindungen mithilfe zerstörungsfreier Prüfmethoden – Röntgen- (Röntgen- oder Gammastrahlen) oder Ultraschall-Fehlererkennung gemäß den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsregeln der UdSSR, GOST 7512-82, GOST 14782-76 und andere in der vorgeschriebenen Weise genehmigte Normen. Für Rohrleitungen, die nicht den Vorschriften der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsicht der UdSSR unterliegen, ist die Verwendung magnetografischer Prüfungen anstelle von Röntgen- oder Ultraschallprüfungen zulässig;

mechanische Tests und metallografische Untersuchungen von Kontrollschweißverbindungen von Rohrleitungen, die den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsregeln der UdSSR unterliegen, gemäß diesen Regeln;

Prüfungen auf Festigkeit und Dichtheit.

5.15. Bei der betrieblichen Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen von Stahlrohrleitungen ist es notwendig, die Einhaltung der Normen der Strukturelemente und der Abmessungen der Schweißverbindungen (Abstumpfung und Reinigung der Kanten, Größe der Kantenspalte, Breite und Verstärkung der Schweißnaht) zu überprüfen. sowie die Technologie und Schweißart, die Qualität der Schweißmaterialien, der Heftklammern und der Schweißnaht

5.16. Alle Schweißverbindungen unterliegen einer externen Prüfung und Messung.

Rohrleitungsverbindungen, die ohne Stützring mit Schweißnahtwurzelschweißung geschweißt werden, unterliegen einer externen Inspektion und Messung der Nahtabmessungen außerhalb und innerhalb des Rohrs, in anderen Fällen nur von außen. Vor der Inspektion müssen die Schweißnaht und die angrenzenden Oberflächen der Rohre auf einer Breite von mindestens 20 mm (auf beiden Seiten der Naht) von Schlacke, geschmolzenen Metallspritzern, Zunder und anderen Verunreinigungen gereinigt werden.

Die Ergebnisse der externen Inspektion und Messung der Abmessungen von Schweißverbindungen gelten als zufriedenstellend, wenn:

in der Naht und im angrenzenden Bereich keine Risse jeglicher Größe und Richtung, sowie Hinterschnitte, Durchbrüche, Verbrennungen, unversiegelte Krater und Fisteln vorhanden sind;

Die Abmessungen und die Anzahl der volumetrischen Einschlüsse und Vertiefungen zwischen den Rollen überschreiten nicht die in der Tabelle angegebenen Werte. 1;

Die Abmessungen der fehlenden Eindringung, der Konkavität und der übermäßigen Eindringung an der Schweißnahtwurzel von Stumpfverbindungen, die ohne verbleibenden Stützring hergestellt werden (sofern eine Inspektion der Verbindung vom Rohrinneren aus möglich ist), überschreiten nicht die angegebenen Werte in der Tabelle. 2.

Fugen, die die aufgeführten Anforderungen nicht erfüllen, müssen korrigiert oder entfernt werden.

Tabelle 1

Maximal zulässige lineare Größe eines Defekts, mm

Die maximal zulässige Anzahl von Fehlern pro 100 mm Nahtlänge

Volumeneinschluss einer runden oder länglichen Form mit einer Nennwandstärke von geschweißten Rohren in Stoßverbindungen oder einem kleineren Schweißschenkel in Eckverbindungen, mm:

über 5,0 bis 7,5

Vertiefung (Vertiefung) zwischen den Rollen und schuppige Struktur der Schweißoberfläche bei Nennwandstärke der zu schweißenden Rohre in Stumpfverbindungen oder mit kleinerem Schweißschenkel in Eckverbindungen, mm:

Nicht limitiert

Tabelle 2

5.17. Schweißverbindungen werden einer Durchgangsprüfung mit zerstörungsfreien Prüfverfahren unterzogen:

Rohrleitungen, die den Anforderungen der Regeln der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsicht der UdSSR unterliegen, mit einem Außendurchmesser von bis zu 465 mm – in dem in diesen Regeln vorgesehenen Volumen mit einem Durchmesser von über 465 bis 900 mm – in einem Volumen von mindestens 10 % (jedoch nicht weniger als vier Verbindungen), mit einem Durchmesser von über 900 mm – in einem Volumen von mindestens 15 % (jedoch nicht weniger als vier Verbindungen) der Gesamtzahl ähnlicher Verbindungen, die von hergestellt werden jeder Schweißer;

Rohrleitungen, die nicht den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsregeln der UdSSR unterliegen, mit einem Außendurchmesser von bis zu 465 mm – in einem Volumen von mindestens 3 % (jedoch nicht weniger als zwei Verbindungen), mit einem Durchmesser über 465 mm - in einem Volumen von 6 % (jedoch nicht weniger als drei Verbindungen) der Gesamtzahl ähnlicher Verbindungen, die von jedem Schweißer ausgeführt werden; Bei der Prüfung der Kontinuität von Schweißverbindungen mittels magnetischer Prüfung müssen 10 % der Gesamtzahl der der Kontrolle unterzogenen Verbindungen auch mit der Durchstrahlungsmethode überprüft werden.

5.18. Bei 100 % der Schweißverbindungen von Rohrleitungen des Wärmenetzes, die in unpassierbaren Kanälen unter Straßen, in Tunneln oder technischen Korridoren zusammen mit anderen Versorgungsleitungen verlegt werden, sollten Methoden der zerstörungsfreien Prüfung angewendet werden. und auch an Kreuzungen:

Eisenbahn- und Straßenbahngleise – in einem Abstand von mindestens 4 m, elektrifizierte Eisenbahnen – mindestens 11 m von der Achse des äußersten Gleises;

Eisenbahnen des allgemeinen Netzes - in einem Abstand von mindestens 3 m vom nächsten Gleisbettbauwerk;

Autobahnen - in einem Abstand von mindestens 2 m vom Fahrbahnrand, dem verstärkten Randstreifen oder der Böschungssohle;

U-Bahn – in einem Abstand von mindestens 8 m von Bauwerken;

Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel – in einem Abstand von mindestens 2 m;

Gasleitungen – in einer Entfernung von mindestens 4 m;

Hauptgas- und Ölpipelines – in einer Entfernung von mindestens 9 m;

Gebäude und Bauwerke - in einem Abstand von mindestens 5 m von Wänden und Fundamenten.

5.19. Schweißnähte sollten zurückgewiesen werden, wenn bei der Prüfung durch zerstörungsfreie Prüfmethoden Risse, unverschweißte Krater, Verbrennungen, Fisteln sowie mangelnde Durchdringung an der Wurzel der am Stützring hergestellten Schweißnaht festgestellt werden.

5.20. Bei der radiologischen Prüfung der Schweißnähte von Rohrleitungen, die den Anforderungen der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsregeln der UdSSR unterliegen, gelten als akzeptable Mängel Poren und Einschlüsse, deren Abmessungen die Werte nicht überschreiten in der Tabelle angegeben. 3.

Tisch 3

Die Höhe (Tiefe) der fehlenden Eindringung, der Konkavität und der übermäßigen Eindringung an der Schweißnahtwurzel einer durch einseitiges Schweißen ohne Stützring hergestellten Verbindung sollte die in der Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten. 2.

Als akzeptable Mängel an Schweißnähten gemäß den Ergebnissen der Ultraschallprüfung gelten Mängel, gemessene Merkmale, deren Anzahl die in der Tabelle angegebene Anzahl nicht überschreitet. 4.

Tabelle 4

Hinweise: 1. Ein Mangel gilt als groß, wenn seine Nennlänge bei einer Wandstärke bis 5,5 mm 5,0 mm und bei einer Wandstärke über 5,5 mm 10 mm überschreitet. Wenn die bedingte Länge des Mangels die angegebenen Werte nicht überschreitet, gilt er als geringfügig.

2. Beim Lichtbogenschweißen ohne Stützring mit einseitigem Zugang zur Naht darf die bedingte Gesamtlänge der an der Nahtwurzel befindlichen Fehler bis zu 1/3 des Rohrumfangs betragen.

3. Der Amplitudenpegel des Echosignals des gemessenen Defekts sollte den Amplitudenpegel des Echosignals des entsprechenden künstlichen Eckreflektors („Kerbe“) oder eines gleichwertigen Segmentreflektors nicht überschreiten.

5.21 . Bei Rohrleitungen, die nicht den Anforderungen der Gosgortekhnadzor-Regeln der UdSSR unterliegen, gelten Poren und Einschlüsse als akzeptable Mängel in der Röntgenprüfmethode, deren Abmessungen den gemäß GOST 23055-78 für Schweißnähte der Klasse 7 zulässigen Höchstwert nicht überschreiten Verbindungen sowie fehlende Eindringung, Konkavität und übermäßige Eindringung an der Wurzel einer durch einseitiges Lichtbogenschweißen hergestellten Naht ohne Stützring, deren Höhe (Tiefe) die in angegebene Werte nicht überschreiten sollte Tisch. 2.

5 .22. Wenn zerstörungsfreie Prüfmethoden verwendet werden, um inakzeptable Mängel an Rohrleitungsschweißnähten zu identifizieren, die den Anforderungen der Gosgortekhnadzor-Regeln der UdSSR unterliegen, muss eine wiederholte Qualitätskontrolle der durch diese Regeln festgelegten Nähte durchgeführt werden, und zwar an Rohrleitungsschweißnähten, die nicht unterliegen gemäß den Anforderungen der Regeln - in der doppelten Anzahl von Verbindungen gemäß im Vergleich zu der in Abschnitt 5.17 angegebenen Anzahl.

Wenn bei der erneuten Inspektion unzulässige Mängel festgestellt werden, müssen alle von diesem Schweißer hergestellten Verbindungen überprüft werden.

5.23. Abschnitte der Schweißnaht mit inakzeptablen Mängeln unterliegen der Korrektur durch lokale Probenahme und anschließendes Schweißen (ohne erneutes Schweißen der gesamten Verbindung), wenn die Probengröße nach Entfernung des fehlerhaften Abschnitts die in der Tabelle angegebenen Werte nicht überschreitet. 5.

Schweißverbindungen, in deren Nähten zur Korrektur des defekten Bereichs eine Probe mit den gemäß Tabelle zulässigen Schmerzmaßen angefertigt werden muss. 5 muss vollständig entfernt werden.

Tabelle 5

Notiz. Bei der Korrektur mehrerer Abschnitte in einer Verbindung kann deren Gesamtlänge die in der Tabelle angegebene Länge überschreiten. 5 nicht mehr als das 1,5-fache bei gleichen Tiefenstandards.

5.24. Hinterschneidungen sollten durch Auftragen von Fadenwülsten mit einer Breite von maximal 2,0 - 3,0 mm korrigiert werden. Risse müssen an den Enden gebohrt, ausgeschnitten, gründlich gereinigt und in mehreren Lagen verschweißt werden.

5.25. Alle korrigierten Bereiche der Schweißverbindungen müssen durch externe Inspektion, Röntgen- oder Ultraschallfehlerprüfung überprüft werden.

5.26. Auf der Bestandszeichnung der Rohrleitung, die gemäß SNiP 3.01.03-84 erstellt wurde, sollten die Abstände zwischen Schweißverbindungen sowie von Brunnen, Kammern und Benutzereingängen zu den nächstgelegenen Schweißverbindungen angegeben werden.

6. WÄRMEDÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN

6.1. Der Einbau von Wärmedämmkonstruktionen und Schutzbeschichtungen muss gemäß den Anforderungen von SNiP III-20-74 und diesem Abschnitt erfolgen.

6.2. Schweiß- und Flanschverbindungen sollten auf beiden Seiten der Verbindungen nicht auf einer Breite von 150 mm isoliert werden, bevor die Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit geprüft werden.

6.3. Die Möglichkeit, Isolierungsarbeiten an Rohrleitungen durchzuführen, die gemäß den Regeln des Gosgortekhnadzor der UdSSR registrierungspflichtig sind, muss vor der Durchführung von Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen mit der örtlichen Behörde des Gosgortekhnadzor der UdSSR vereinbart werden.

6.4. Bei der Durchführung von Überschwemmungs- und Hinterfüllungsdämmungen bei der kanallosen Verlegung von Rohrleitungen müssen in der Arbeitsplanung temporäre Vorrichtungen vorgesehen werden, die ein Aufschwimmen der Rohrleitung sowie das Eindringen von Erde in die Dämmung verhindern.

7. ÜBERGÄNGE VON HEIZUNGSNETZEN DURCH EINFAHRTEN UND STRASSEN

7.1. Arbeiten an unterirdischen (oberirdischen) Kreuzungen von Wärmenetzen mit Eisenbahnen und Straßenbahnen, Straßen und Stadtpassagen sollten gemäß den Anforderungen dieser Regeln sowie von SNiP III-8-76 durchgeführt werden.

7.2. Beim Lochen, Stanzen, Horizontalbohren oder anderen Methoden der grabenlosen Verlegung von Futterrohren muss die Montage und Befestigung der Futterrohrverbindungen (Rohre) mithilfe einer Zentriervorrichtung erfolgen. Die Enden der geschweißten Verbindungen (Rohre) müssen senkrecht zu ihren Achsen stehen. Brüche der Achsen der Verbindungen (Rohre) der Gehäuse sind nicht zulässig.

7.3. Die verstärkte Spritzbeton-Korrosionsschutzbeschichtung der Gehäuse während der grabenlosen Installation sollte gemäß den Anforderungen von SNiP III-15-76 erfolgen.

7.4. Rohrleitungen innerhalb des Gehäuses sollten aus Rohren mit der maximal gelieferten Länge hergestellt werden.

7.5. Die Abweichung der Achse der Übergangsfälle von der Auslegungsposition für Schwerkraftkondensatleitungen sollte Folgendes nicht überschreiten:

vertikal - 0,6 % der Gehäuselänge, sofern das konstruktive Gefälle der Kondensatleitungen gewährleistet ist;

horizontal - 1 % der Gehäuselänge.

Die Abweichung der Achse der Übergangsgehäuse von der Auslegungsposition für die übrigen Rohrleitungen sollte 1 % der Gehäuselänge nicht überschreiten.

8. PRÜFEN UND WASCHEN (BLASEN) VON ROHRLEITUNGEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

8.1. Nach Abschluss der Bau- und Installationsarbeiten müssen Rohrleitungen abschließenden (Abnahme-)Prüfungen auf Festigkeit und Dichtheit unterzogen werden. Darüber hinaus müssen Kondensatleitungen und Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen gewaschen, Dampfleitungen mit Dampf gespült und Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen mit offenem Heizungsversorgungssystem und Warmwasserversorgungsnetz gewaschen und desinfiziert werden.

Auch kanallos und in nicht passierbaren Kanälen verlegte Rohrleitungen unterliegen bei Bau- und Montagearbeiten Vorprüfungen auf Festigkeit und Dichtheit.

8.2. Vor dem Einbau von Stopfbuchsenkompensatoren (Faltenbalgkompensatoren), Sektionsventilen, Verschlusskanälen und dem Verfüllen von kanallosen Rohrleitungen und Kanälen sollten Vorprüfungen von Rohrleitungen durchgeführt werden.

Vorprüfungen von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit sollten in der Regel hydraulisch durchgeführt werden.

Bei negativen Außentemperaturen und der Unmöglichkeit der Wassererwärmung sowie bei Wassermangel ist es gemäß Arbeitsplan zulässig, Vorversuche im pneumatischen Verfahren durchzuführen.

Es ist nicht gestattet, pneumatische Tests an oberirdischen Rohrleitungen sowie an Rohrleitungen durchzuführen, die im selben Kanal (Abschnitt) oder im selben Graben mit vorhandenen Versorgungsleitungen verlegt sind.

8.3. Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen sollten bei einem Betriebsdruck von 1,25, jedoch nicht weniger als 1,6 MPa (16 kgf/cm 2), Dampfleitungen, Kondensatleitungen und Warmwasserversorgungsnetze – bei einem Betriebsdruck von 1,25 MPa geprüft werden, es sei denn Sonstige Anforderungen sind begründetes Projekt (Arbeitsprojekt).

8.4. Bevor Sie Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen durchführen, müssen Sie:

Führen Sie eine Qualitätskontrolle der Schweißverbindungen von Rohrleitungen und die Korrektur festgestellter Mängel gemäß den Anforderungen des Abschnitts durch. 5;

Trennen Sie die geprüften Rohrleitungen mit Stopfen von den vorhandenen und von den ersten im Gebäude (Bauwerk) installierten Absperrventilen;

Installieren Sie Stopfen an den Enden der geprüften Rohrleitungen und anstelle von Stopfbuchskompensatoren (Faltenbälge) bei Vorversuchen Abschnittsventile.

Bereitstellung des Zugangs über die gesamte Länge der getesteten Rohrleitungen für deren externe Inspektion und Inspektion der Schweißnähte während der Tests;

Öffnen Sie die Ventile und Bypassleitungen vollständig.

Die Verwendung von Absperrventilen zum Abtrennen der zu prüfenden Rohrleitungen ist nicht zulässig.

In durch die Arbeitsplanung gerechtfertigten Fällen können gleichzeitige Vorprüfungen mehrerer Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit durchgeführt werden.

8.5. Druckmessungen bei der Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit sollten mit zwei ordnungsgemäß zertifizierten (ein Kontroll-)Federmanometern der Klasse mindestens 1,5 mit einem Gehäusedurchmesser von mindestens 160 mm und einer Skala mit einem Nenndruck von 4/3 durchgeführt werden der gemessene Druck.

8.6. Die Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit (Dichte), deren Spülung, Reinigung und Desinfektion muss nach technologischen Schemata (mit den Betreiberorganisationen vereinbart) durchgeführt werden, die die Technik und Sicherheitsvorkehrungen für die Durchführung der Arbeiten regeln (einschließlich der Grenzen von Sicherheitszonen). .

8.7. Berichte über die Ergebnisse von Prüfungen von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit sowie über deren Spülung (Spülung) sind in den Formularen der Pflichtanlagen 2 und 3 zu erstellen.

HYDRAULISCHE TESTS

8.8. Pipeline-Tests sollten unter Einhaltung der folgenden Grundanforderungen durchgeführt werden:

Am obersten Punkt (Markierung) der Rohrleitungen muss ein Prüfdruck vorhanden sein;

die Wassertemperatur während der Prüfung darf nicht unter 5 °C liegen;

Bei negativen Außenlufttemperaturen muss die Rohrleitung mit Wasser mit einer Temperatur von höchstens 70 °C gefüllt sein und innerhalb einer Stunde befüllt und entleert werden können;

beim allmählichen Befüllen mit Wasser muss die Luft vollständig aus den Rohrleitungen entfernt werden;

der Prüfdruck muss 10 Minuten aufrechterhalten und anschließend auf Betriebsdruck reduziert werden;

Bei Betriebsdruck muss die Rohrleitung auf ihrer gesamten Länge überprüft werden.

8.9. Die Ergebnisse hydraulischer Tests zur Festigkeit und Dichtheit der Rohrleitung gelten als zufriedenstellend, wenn bei den Tests kein Druckabfall auftrat, keine Anzeichen von Bruch, Undichtigkeit oder Beschlagen der Schweißnähte sowie Undichtigkeiten im Grundmetall und Flansch festgestellt wurden Verbindungen, Formstücke, Kompensatoren und andere Rohrleitungselemente weisen keine Anzeichen von Verschiebungen oder Verformungen von Rohrleitungen und festen Halterungen auf.

PNEUMATISCHE TESTS

8.10. Pneumatische Tests sollten für Stahlrohrleitungen mit einem Arbeitsdruck von nicht mehr als 1,6 MPa (16 kgf/cm 2) und einer Temperatur von bis zu 250 °C durchgeführt werden, die aus Rohren und Teilen bestehen, die von den Herstellern auf Festigkeit und Dichtheit (Dichte) geprüft wurden gemäß GOST 3845-75 (in diesem Fall muss der werkseitige Prüfdruck für Rohre, Formstücke, Geräte und andere Produkte und Teile der Rohrleitung 20 % höher sein als der für die installierte Rohrleitung angenommene Prüfdruck).

Der Einbau von Gussarmaturen (ausgenommen Ventile aus Sphäroguss) ist während der Prüfung nicht zulässig.

8.11. Das Füllen der Rohrleitung mit Luft und das Erhöhen des Drucks sollte reibungslos mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 0,3 MPa (3 kgf/cm2) pro 1 Stunde erfolgen. Sichtprüfung der Route [Einfahrt in die Sicherheitszone (Gefahrenzone), jedoch ohne Abstieg in den Graben] ist bei einem Druckniveau von 0,3 Test zulässig, jedoch nicht mehr als 0,3 MPa (3 kgf/cm 2).

Bei der Inspektion der Strecke muss der Druckanstieg gestoppt werden.

Wenn der Prüfdruckwert erreicht ist, muss die Rohrleitung so gehalten werden, dass die Lufttemperatur über die gesamte Länge der Rohrleitung ausgeglichen wird. Nach dem Ausgleich der Lufttemperatur wird der Prüfdruck 30 Minuten lang aufrechterhalten und sinkt dann sanft auf 0,3 MPa (3 kgf/cm2), jedoch nicht höher als der Betriebsdruck des Kühlmittels; Bei diesem Druck werden Rohrleitungen inspiziert und fehlerhafte Stellen markiert.

Leckstellen werden durch das Geräusch austretender Luft, Blasen beim Bedecken von Schweißnähten und anderen Stellen mit Seifenemulsion sowie durch den Einsatz anderer Methoden bestimmt.

Störungen werden erst behoben, wenn der Überdruck auf Null reduziert und der Kompressor abgeschaltet wird.

8.12. Die Ergebnisse pneumatischer Vorprüfungen gelten als zufriedenstellend, wenn während ihrer Durchführung kein Druckabfall am Manometer auftritt, keine Mängel an Schweißnähten, Flanschverbindungen, Rohren, Geräten und anderen Elementen und Produkten der Rohrleitung festgestellt werden und keine Mängel auftreten Anzeichen einer Verschiebung oder Verformung der Rohrleitung und der festen Stützen.

8.13. Rohrleitungen von Wassernetzen in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen und Kondensatleitungen sollten grundsätzlich einer hydropneumatischen Spülung unterzogen werden.

Eine hydraulische Spülung mit Wiederverwendung des Spülwassers durch dessen Durchleitung durch provisorische Schlammfänger, die entlang des Wasserflusses an den Enden der Vor- und Rücklaufleitungen installiert sind, ist zulässig.

Das Waschen sollte grundsätzlich mit technischem Wasser erfolgen. Das Waschen mit Haushalts- und Trinkwasser ist mit Begründung im Arbeitsvorhaben erlaubt.

8.14. Rohrleitungen von Wassernetzen offener Heizungsanlagen und Warmwasserversorgungsnetze müssen hydropneumatisch mit Trinkwasser gespült werden, bis das Spülwasser vollständig geklärt ist. Nach dem Spülen müssen die Rohrleitungen desinfiziert werden, indem sie mit Wasser gefüllt werden, das Aktivchlor in einer Dosis von 75-100 mg/l enthält, und einer Kontaktzeit von mindestens 6 Stunden. Rohrleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm und einer Länge von bis zu 200 mm Bis zu 1 km sind in Absprache mit den örtlichen Sanitärbehörden zulässig. Epidemiologischer Dienst, chloren Sie nicht und beschränken Sie sich auf das Waschen mit Wasser, das den Anforderungen von GOST 2874-82 entspricht.

Nach dem Waschen müssen die Ergebnisse der Laboranalyse der Waschwasserproben den Anforderungen von GOST 2874-82 entsprechen. Der sanitäre und epidemiologische Dienst erstellt eine Schlussfolgerung über die Ergebnisse des Waschens (Desinfektion).

8.15. Der Druck in der Rohrleitung beim Spülen sollte nicht höher sein als der Arbeitsdruck. Der Luftdruck während der hydropneumatischen Spülung sollte den Arbeitsdruck des Kühlmittels nicht überschreiten und nicht höher als 0,6 MPa (6 kgf/cm2) sein.

Die Wassergeschwindigkeiten während der hydraulischen Spülung dürfen nicht niedriger sein als die berechneten Kühlmittelgeschwindigkeiten, die in den Arbeitszeichnungen angegeben sind, und während der hydropneumatischen Spülung dürfen sie die berechneten Geschwindigkeiten um mindestens 0,5 m/s überschreiten.

8.16. Dampfleitungen müssen mit Dampf gespült und über speziell installierte Spülrohre mit Absperrventilen in die Atmosphäre abgeleitet werden. Um die Dampfleitung vor dem Spülen aufzuwärmen, müssen alle Startabläufe geöffnet sein. Die Heizrate sollte sicherstellen, dass es in der Rohrleitung nicht zu hydraulischen Stößen kommt.

Die Dampfgeschwindigkeiten beim Blasen jedes Abschnitts dürfen nicht geringer sein als die Betriebsgeschwindigkeiten bei den Auslegungsparametern des Kühlmittels.

9. UMWELTSCHUTZ

9.1. Beim Bau neuer, erweiterter und rekonstruierter Wärmenetze sollten Umweltschutzmaßnahmen gemäß den Anforderungen von SNiP 3.01.01-85 und diesem Abschnitt ergriffen werden.

9.2. Ohne Absprache mit der zuständigen Dienststelle ist Folgendes nicht gestattet: Aushubarbeiten in einem Abstand von weniger als 2 m zu Baumstämmen und weniger als 1 m zu Büschen durchzuführen; Bewegen von Lasten in einem Abstand von weniger als 0,5 m zu Baumkronen oder Baumstämmen; Lagerung von Rohren und anderen Materialien in einem Abstand von weniger als 2 m von Baumstämmen, ohne temporäre Umfassungskonstruktionen (Schutzkonstruktionen) um sie herum zu installieren.

9.3. Die hydraulische Spülung von Rohrleitungen sollte durch Wiederverwendung von Wasser erfolgen. Das Entleeren von Rohrleitungen nach dem Waschen und Desinfizieren sollte an den im Arbeitsprojekt angegebenen und mit den zuständigen Dienststellen vereinbarten Orten erfolgen.

9.4. Nach Abschluss der Bau- und Montagearbeiten ist der Baustellenbereich von Schutt zu befreien.

ANHANG 1

Obligatorisch

ÜBER DEHNUNGSKOMPENSATOREN

_______________________ « _____»_________________19_____

Kommission bestehend aus:

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

______________________________________________________________________________

1. Die in der Tabelle aufgeführte Erweiterung der Kompensatoren im Bereich von Kammer (Lattenpfahl, Schacht) Nr. ______ bis Kammer (Lattenpfahl, Schacht) Nr. ______ wurde zur Besichtigung und Abnahme vorgelegt.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

Die Arbeiten wurden in Übereinstimmung mit der Planungs- und Kostenvoranschlagsdokumentation, den Landesnormen, Bauvorschriften und Vorschriften durchgeführt und erfüllen die Anforderungen für deren Abnahme.

(Unterschrift)

(Unterschrift)

ANLAGE 2

Obligatorisch

ÜBER DAS TESTEN VON PIPELINES

FÜR STÄRKE UND FESTIGKEIT

_______________________ „_____“____________19____

Kommission bestehend aus:

Vertreter der Bau- und Montageorganisation _________________________________

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

Vertreter der technischen Aufsicht des Kunden ____________________________ ______ ____

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

hat die von _____________________________________________________ ausgeführten Arbeiten überprüft

______________________________________________________________________________

(Name des Bau- und Montageunternehmens)

und verfasste dieses Gesetz wie folgt:

1. ___________________________________ werden zur Besichtigung und Abnahme vorgelegt

_______________________________________________________________________________

(hydraulisch oder pneumatisch)

auf Festigkeit und Dichtheit geprüfte und in der Tabelle aufgeführte Rohrleitungen im Abschnitt von der Kammer (Streikposten, Schacht) Nr. _______________________________________ bis zur Kammer

(Streikposten, meins) Nr. ______________________________ Route _________________________

Länge ______________ m.

(Name der Pipeline)

2. Die Arbeiten wurden nach Entwurfsschätzungen durchgeführt ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Name der Designorganisation, Zeichnungsnummern und Datum ihrer Erstellung)

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

Vertreter der Bau- und Montageorganisation ________________

(Unterschrift)

Vertreter der technischen Aufsicht des Kunden ___________ __________

(Unterschrift)

(Unterschrift)

ANHANG 3

Obligatorisch

ÜBER DAS WASCHEN (BLASEN) VON ROHRLEITUNGEN

_______________"_____"_______________19_____

Kommission bestehend aus:

Vertreter der Bau- und Montageorganisation _________________________________

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

Vertreter der technischen Aufsicht des Kunden _____________________________________________

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

Vertreter der Betreiberorganisation ______________________________________________

______________________________________________________________________________

(Nachname, Vorname, Vatersname, Position)

hat die von _____________________________________________ ausgeführten Arbeiten besichtigt

______________________________________________________________________________

(Name des Bau- und Montageunternehmens)

und verfasste dieses Gesetz wie folgt:

1. Das Spülen (Ausblasen) von Rohrleitungen im Bereich von der Kammer (Streikposten, Schacht) Nr. ________________________________________ bis zur Kammer wird zur Prüfung und Abnahme vorgelegt

(Streikposten, meiner) Nr.______________ Route__________________________________________

______________________________________________________________________________

(Name der Pipeline)

Länge ____________________ m.

Waschen (Spülen) ist abgeschlossen_________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Name des Mediums, Druck, Durchfluss)

2. Die Arbeiten wurden nach Entwurfsschätzungen durchgeführt ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Name der Designorganisation, Zeichnungsnummern und Datum ihrer Erstellung)

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

Die Arbeiten wurden in Übereinstimmung mit den Planungs- und Kostenvoranschlagsunterlagen, Normen, Bauvorschriften und Vorschriften durchgeführt und erfüllen die Anforderungen für deren Abnahme.

Vertreter der Bau- und Montageorganisation ________________

(Unterschrift)

Vertreter der technischen Aufsicht des Kunden _____________________

(Unterschrift)

Vertreter der Betreiberorganisation _____________________

Regeln für den technischen Betrieb von Wärmekraftwerken Autorenteam

6. HEIZNETZE

6. HEIZNETZE

6.1. Technische Anforderungen

6.1.1. Die Art und Weise der Verlegung neuer Wärmenetze, Gebäudestrukturen und Wärmedämmung muss den Anforderungen der geltenden Bauvorschriften und -vorschriften sowie anderer behördlicher und technischer Dokumente entsprechen. Die Auswahl der Rohrleitungsdurchmesser erfolgt gemäß der Machbarkeitsstudie.

6.1.2. Rohrleitungen für Heizungsnetze und Warmwasserversorgung mit einer 4-Leiter-Installation sollten grundsätzlich in einem Kanal mit separater Wärmedämmung jeder Rohrleitung verlegt werden.

6.1.3. Das Gefälle von Heizungsnetzleitungen sollte unabhängig von der Bewegungsrichtung des Kühlmittels und der Art der Verlegung der Heizungsleitungen mindestens 0,002 betragen. Die Leitungsführung soll die Bildung von Stagnationszonen ausschließen und die Möglichkeit einer vollständigen Entwässerung gewährleisten.

Das Gefälle von Wärmenetzen zu einzelnen Gebäuden wird bei der Erdverlegung vom Gebäude bis zur nächstgelegenen Kammer übernommen. In bestimmten Bereichen (beim Überqueren von Kommunikationswegen, beim Überqueren von Brücken usw.) ist die Verlegung von Wärmenetzen ohne Gefälle zulässig.

6.1.4. An Kreuzungen von Wärmenetzen, wenn diese in Kanälen oder Tunneln mit Gasleitungen unterirdisch verlegt werden, sind an Wärmenetzen in einem Abstand von höchstens 15 m auf beiden Seiten der Gasleitung Vorrichtungen zur Leckprobenahme vorgesehen.

Der Durchgang von Gasleitungen durch Gebäudestrukturen von Kammern, unpassierbaren Kanälen und Nischen von Wärmenetzen ist nicht gestattet.

6.1.5. Wenn Wärmenetze bestehende Wasserversorgungs- und Abwassernetze kreuzen, die über den Rohrleitungen von Wärmenetzen liegen, sowie wenn sie Gasleitungen kreuzen, sollten an den Wasserversorgungs-, Abwasser- und Gasleitungen auf beiden Seiten Ummantelungen mit einer Länge von 2 m installiert werden Kreuzung (im Klartext).

6.1.6. An den Eingängen von Wärmenetzleitungen in Gebäude müssen Vorrichtungen vorgesehen werden, die das Eindringen von Wasser und Gas in die Gebäude verhindern.

6.1.7. An der Kreuzung von Oberleitungsheizungsnetzen mit Hochspannungsleitungen müssen alle elektrisch leitenden Elemente von Heizungsnetzen, die sich in einem Abstand von 5 m in jede Richtung befinden, geerdet werden (mit einem Widerstand der Erdungsgeräte von nicht mehr als 10 Ohm). von der Projektionsachse des Randes des Freileitungsbauwerks auf die Erdoberfläche.

6.1.8. In Gebieten, in denen Wärmeleitungen verlegt sind, ist der Bau von Gebäuden, die Lagerung sowie das Pflanzen von Bäumen und mehrjährigen Sträuchern nicht gestattet. Der Abstand von der Projektion des Randes der Gebäudestruktur des Wärmenetzes auf die Erdoberfläche zu den Bauwerken wird gemäß den Bauvorschriften und -vorschriften bestimmt.

6.1.9. Die Materialien von Rohren, Formstücken, Halterungen, Kompensatoren und anderen Elementen von Rohrleitungen von Wärmenetzen sowie Methoden zu ihrer Herstellung, Reparatur und Kontrolle müssen den von der staatlichen technischen Aufsichtsbehörde Russlands festgelegten Anforderungen entsprechen.

6.1.10. Für Rohrleitungen von Wärmenetzen und Heizpunkten bei einer Wassertemperatur von 115 °C und darunter und einem Druck bis einschließlich 1,6 MPa dürfen nichtmetallische Rohre verwendet werden, wenn ihre Qualität den hygienischen Anforderungen entspricht und den Parametern des Wassers entspricht Kühlmittel.

6.1.11. Schweißverbindungen von Rohrleitungen werden einer Prüfung mit zerstörungsfreien Prüfmethoden gemäß den von der Staatlichen Technischen Aufsichtsbehörde Russlands festgelegten Mengen und Anforderungen unterzogen.

6.1.12. Bei 100 % der Schweißverbindungen von Rohrleitungen des Wärmenetzes, die in unpassierbaren Kanälen unter Straßen, in Tunneln, Tunneln oder technischen Korridoren zusammen mit anderen Versorgungsleitungen sowie an Kreuzungen verlegt werden, sollten zerstörungsfreie Prüfverfahren angewendet werden:

Eisenbahn- und Straßenbahngleise – in einem Abstand von mindestens 4 m, elektrifizierte Eisenbahnen – mindestens 11 m von der Achse des äußersten Gleises;

Eisenbahnen des allgemeinen Netzes - in einem Abstand von mindestens 3 m vom nächsten Gleisbettbauwerk;

Straßen - in einem Abstand von mindestens 2 m vom Fahrbahnrand, dem verstärkten Randstreifen oder der Böschungssohle;

U-Bahn – in einem Abstand von mindestens 8 m von Bauwerken;

Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel – in einem Abstand von mindestens 2 m;

Gasleitungen – in einer Entfernung von mindestens 4 m;

Hauptgas- und Ölpipelines – in einer Entfernung von mindestens 9 m;

Gebäude und Bauwerke - in einem Abstand von mindestens 5 m von Wänden und Fundamenten.

6.1.13. Bei der Überwachung der Qualität der Schweißverbindung einer Rohrleitung mit einer bestehenden Hauptleitung (wenn zwischen ihnen nur ein Absperrventil vorhanden ist, sowie bei der Überwachung von nicht mehr als zwei bei Reparaturen hergestellten Verbindungen) kann eine Prüfung auf Festigkeit und Dichte durchgeführt werden ersetzt durch die Überprüfung der Schweißverbindung mit zwei Arten der Kontrolle – Strahlung und Ultraschall Bei Rohrleitungen, die nicht den vom Gosgortekhnadzor Russlands festgelegten Anforderungen unterliegen, reicht es aus, die Kontinuität der Schweißverbindungen mithilfe einer Magnetprüfung zu überprüfen.

6.1.14. Für alle Rohrleitungen von Wärmenetzen, mit Ausnahme von Heizstellen und Warmwasserversorgungsnetzen, sind folgende Armaturen nicht zulässig:

aus Grauguss – in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 10 °C;

aus Temperguss - in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C;

aus hochfestem Gusseisen in Bereichen mit einer Auslegungsaußentemperatur für Heizungsauslegung unter minus 40 °C;

aus Grauguss an Entwässerungs-, Abblas- und Entwässerungseinrichtungen in allen Klimazonen.

6.1.15. Es ist nicht zulässig, Absperrventile als Regelventile zu verwenden.

6.1.16. In Rohrleitungen von Wärmenetzen dürfen Armaturen aus Messing und Bronze bei einer Kühlmitteltemperatur von nicht mehr als 250 °C verwendet werden.

6.1.17. An den Ausgängen von Wärmenetzen aus Wärmequellen werden Stahlbewehrungen installiert.

6.1.18. Der Einbau von Absperrventilen ist vorgesehen für:

an allen Rohrleitungen von Wärmenetzausgängen von Wärmequellen, unabhängig von den Parametern des Kühlmittels;

an Rohrleitungen von Wassernetzen D y 100 mm oder mehr in einem Abstand von nicht mehr als 1.000 m (Teilventile) mit einer Brücke zwischen Vor- und Rücklaufleitung;

in Wasser- und Dampfheizungsnetzen in Knotenpunkten von Abzweigleitungen D y mehr als 100 mm sowie in Knotenpunkten von Abzweigleitungen zu einzelnen Gebäuden, unabhängig vom Durchmesser der Rohrleitung;

an Kondensatleitungen am Eingang zum Kondensatsammelbehälter.

6.1.19. Auf Warmwasserbereitungsnetzen mit einem Durchmesser von 500 mm oder mehr bei einem Nenndruck von 1,6 MPa (16 kgf/cm 2) oder mehr, mit einem Durchmesser von 300 mm oder mehr bei einem Nenndruck von 2,5 MPa (25 kgf/cm 2). ) oder mehr, in Dampfnetzen mit einem Durchmesser von 200 mm oder mehr und einem Nenndruck von 1,6 MPa (16 kgf/cm 2) oder mehr sind Ventile und Absperrklappen mit Bypassleitungen (Bypässe) mit Absperrventilen versehen.

6.1.20. Absperrschieber und Rollläden ab einem Durchmesser von 500 mm sind mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen werden Ventile mit Elektroantrieb in Innenräumen installiert oder in Gehäuse eingeschlossen, die Ventile und Elektroantrieb vor Niederschlag schützen und den Zugriff Unbefugter verhindern.

6.1.21. An den tiefsten Stellen von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen und Kondensatleitungen sowie an Teilabschnitten werden Armaturen mit Absperrventilen zum Ablassen von Wasser (Entwässerungseinrichtungen) installiert.

6.1.22. Aus den Dampfleitungen von Wärmenetzen muss an den tiefsten Stellen und vor vertikalen Steigungen kontinuierlich Kondensat durch Kondensatableiter entfernt werden.

An denselben Stellen sowie auf geraden Abschnitten von Dampfleitungen ist alle 400–500 m mit Gefälle und 200–300 m mit Gegengefälle eine Vorrichtung zum Starten der Dampfleitungsentwässerung installiert.

6.1.23. Um Wasser aus Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen abzuleiten, sind Abflussbrunnen mit einer Wasserableitung in die Kanalisation durch Schwerkraft- oder mobile Pumpen ausgestattet.

Beim Ableiten von Wasser in einen häuslichen Abwasserkanal wird an der Freispiegelleitung eine Wassersperre installiert, und wenn ein Rückfluss des Wassers möglich ist, wird ein zusätzliches Absperrventil (Rückschlagventil) installiert.

Bei der oberirdischen Verlegung von Rohrleitungen in einem unbebauten Gebiet sollten Betongruben zur Wasserableitung vorgesehen werden, aus denen das Wasser über Gräben, Wannen oder Rohrleitungen abgeleitet werden kann.

6.1.24. Um Kondensat aus permanenten Abflüssen von Dampfleitungen zu entfernen, besteht die Möglichkeit, das Kondensat in ein Kondensatsammel- und -rücklaufsystem abzuleiten. Die Einleitung in die Druckkondensatleitung ist zulässig, wenn der Druck in der Kondensatableitung mindestens 0,1 MPa (1 kgf/cm2) höher ist als in der Druckleitung.

6.1.25. An den höchsten Punkten der Rohrleitungen des Wärmenetzes, auch an jedem Abschnitt, müssen Armaturen mit Absperrventilen zur Entlüftung (Entlüftung) installiert werden.

6.1.26. In Wärmenetzen muss ein zuverlässiger Ausgleich der Wärmeausdehnung von Rohrleitungen gewährleistet sein. Zur Kompensation der thermischen Dehnung werden verwendet:

flexible Rohrkompensatoren (U-Form) mit Vordehnung beim Einbau;

Drehwinkel von 90 bis 130 Grad (Selbstkompensation); Faltenbalg, Linse, Stopfbuchse und Lippendichtungen.

Stopfstahlkompensatoren können bei einem P y von nicht mehr als 2,5 MPa und einer Temperatur von nicht mehr als 300 °C für Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 100 mm oder mehr für die Erdverlegung und die Überkopfverlegung auf niedrigen Stützen verwendet werden.

6.1.27. Das Dehnen des U-förmigen Kompensators sollte nach Abschluss der Installation der Rohrleitung, der Qualitätskontrolle der Schweißverbindungen (mit Ausnahme der für die Spannung verwendeten Verschlussverbindungen) und der Sicherung der Struktur der festen Stützen durchgeführt werden.

Der Kompensator wird um den im Projekt angegebenen Betrag gedehnt, unter Berücksichtigung der Korrektur der Außenlufttemperatur beim Schweißen der Abschlussfugen.

Das Dehnen des Kompensators muss gleichzeitig auf beiden Seiten an Verbindungsstellen erfolgen, die sich in einem Abstand von mindestens 20 und höchstens 40 Rohrleitungsdurchmessern von der Symmetrieachse des Kompensators befinden, unter Verwendung von Spannvorrichtungen, sofern nicht andere Anforderungen begründet sind Design.

Über die Ausdehnung von Dehnungsfugen ist ein Gutachten zu erstellen.

6.1.28. Um die Parameter des Kühlmittels zu kontrollieren, ist das Wärmenetz mit ausgewählten Geräten zur Messung von:

Temperaturen in den Vor- und Rücklaufleitungen vor den Teilventilen und in der Rücklaufleitung von Abzweigen mit einem Durchmesser von 300 mm oder mehr vor dem Ventil entlang des Wasserflusses;

Wasserdruck in den Vor- und Rücklaufleitungen vor und nach Sektionsventilen und Steuergeräten, in den Vor- und Rücklaufleitungen der Abzweige vor dem Ventil;

Dampfdruck in Zweigleitungen vor dem Ventil.

6.1.29. An Kontrollpunkten von Wärmenetzen werden lokale Anzeigeinstrumente installiert, um Temperatur und Druck in Rohrleitungen zu messen.

6.1.30. Die Außenflächen von Rohrleitungen und Metallkonstruktionen von Wärmenetzen (Träger, Stützen, Fachwerke, Überführungen usw.) müssen mit dauerhaften Korrosionsschutzbeschichtungen geschützt werden.

Die Inbetriebnahme von Wärmenetzen nach Abschluss der Bauarbeiten oder größeren Reparaturen ohne äußere Korrosionsschutzbeschichtung von Rohren und Metallkonstruktionen ist nicht zulässig.

6.1.31. Für alle Rohrleitungen, Formstücke, Flanschverbindungen, Kompensatoren und Rohrhalterungen des Heizungsnetzes sollte unabhängig von der Kühlmitteltemperatur und den Installationsmethoden eine Wärmedämmung gemäß den Bauvorschriften und -vorschriften installiert werden, die die Anforderungen an die Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen festlegen.

Die Materialien und die Dicke der Wärmedämmkonstruktionen müssen bei der Planung auf der Grundlage der Bedingungen zur Gewährleistung eines normgerechten Wärmeverlusts festgelegt werden.

6.1.32. An Orten, die für das Personal unzugänglich sind, ist es während einer Machbarkeitsstudie zulässig, keine Wärmedämmung vorzusehen:

bei der Verlegung von Rücklaufleitungen von Wärmenetzen in Räumlichkeiten D< 200 мм, если тепловой поток через неизолированные стенки трубопроводов учтен в проекте систем отопления этих помещений;

Kondensatleitungen bei der Ableitung von Kondensat in die Kanalisation; Kondensatnetze, wenn sie zusammen mit Dampfnetzen in nicht passierbaren Kanälen verlegt werden.

6.1.33. Armaturen, Flanschverbindungen, Luken, Dehnungsfugen sollten isoliert werden, wenn Geräte oder Rohrleitungen isoliert werden.

Die thermische Isolierung von Flanschverbindungen, Armaturen, wiederkehrenden Rohrleitungsabschnitten sowie Stopfbuchs-, Linsen- und Balgkompensatoren ist abnehmbar.

Im Freien verlegte Heizungsnetze müssen unabhängig von der Art der Installation vor Feuchtigkeit geschützt werden.

6.1.34. Die Gestaltung der Wärmedämmung muss eine Verformung und ein Verrutschen der Wärmedämmschicht im Betrieb verhindern.

Auf vertikalen Abschnitten von Rohrleitungen und Geräten müssen alle 1–2 m Höhe Stützkonstruktionen installiert werden.

6.1.35. Bei oberirdischen Rohrleitungen sind bei Verwendung von Wärmedämmkonstruktionen aus brennbaren Materialien alle 100 m der Rohrleitungslänge 3 m lange Einlagen aus nicht brennbaren Materialien vorzusehen.

6.1.36. An Orten, an denen elektrische Geräte installiert sind (Pumpstationen, Heizstellen, Tunnel, Kammern) sowie an Orten, an denen elektrisch angetriebene Armaturen, Regler und Instrumente installiert sind, ist elektrische Beleuchtung vorhanden, die den Regeln für Elektroinstallationen entspricht.

Die Durchgangskanäle von Wärmenetzen sind mit Zu- und Abluft ausgestattet.

6.2. Ausbeutung

6.2.1. Beim Betrieb von Wärmenetzsystemen muss die Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung der Verbraucher sowie die Versorgung mit Kühlmittel (Wasser und Dampf) mit Durchflussmenge und Parametern entsprechend dem Temperaturplan und dem Druckabfall am Eingang gewährleistet sein.

Der Anschluss neuer Verbraucher an die Wärmenetze des Energieversorgungsunternehmens ist nur zulässig, wenn die Wärmequelle über eine Leistungsreserve und eine Reservekapazität des Wärmenetzes verfügt.

6.2.2. Der Betreiber der Wärmenetze überwacht die Einhaltung der festgelegten Wärmeverbrauchsregime durch den Verbraucher.

6.2.3. Während des Betriebs von Wärmenetzen werden die Zufahrtswege zu den Netzanlagen sowie Straßenbeläge und die Anordnung der Flächen über unterirdischen Bauwerken in einwandfreiem Zustand gehalten, die Funktionsfähigkeit der umschließenden Bauwerke sichergestellt und der Zugriff und die Schließung der Anlagen durch Unbefugte verhindert -Aus- und Steuerventile.

6.2.4. Das Ausheben der Rohrleitungsstrecke des Wärmenetzes oder Arbeiten in deren Nähe durch Fremdorganisationen ist nur mit Genehmigung der Organisation, die das Wärmenetz betreibt, unter Aufsicht einer von ihr besonders beauftragten Person zulässig.

6.2.5. Die Organisation erstellt und speichert dauerhaft: einen Wärmenetzplan (großmaßstäblich);

betriebliche und betriebliche (Berechnungs-)Systeme;

Profile von Heizungsnetzen entlang jeder Hauptleitung mit einer statischen Druckleitung;

Liste der gasgefährdenden Kammern und Durchgangskanäle.

Der Wärmenetzplan umfasst angrenzende unterirdische Kommunikationsleitungen (Gasleitung, Kanalisation, Kabel), Bahngleise des elektrifizierten Transports und Umspannwerke in einem Bereich von mindestens 15 m ab der Projektion des Randes der Gebäudestruktur auf die Erdoberfläche das Wärmenetz oder die kanallose Rohrleitung auf beiden Seiten der Trasse. Auf dem Plan des Wärmenetzes sind die Orte und Ergebnisse geplanter Ausgrabungen, Orte von Notschäden, Überschwemmungen der Trasse und verlegte Abschnitte systematisch markiert.

Der Plan, die Diagramme, die Profile der Heizungsnetze und die Liste der gasgefährdenden Kammern und Kanäle werden jährlich entsprechend dem tatsächlichen Zustand der Heizungsnetze angepasst.

Alle Änderungen werden von der verantwortlichen Person unter Angabe ihrer Position und des Datums der Änderung unterzeichnet.

Informationen über Änderungen in Plänen, Zeichnungen, Listen und entsprechende Änderungen in Anweisungen werden allen Mitarbeitern (mit Eintrag im Auftragsbuch) zur Kenntnis gebracht, für die die Kenntnis dieser Unterlagen zwingend erforderlich ist.

6.2.6. Die Pläne, Diagramme und piezometrischen Diagramme geben die Betriebszahlen aller Heizungsnetze, Kammern (Abzweigknoten), Pumpstationen, automatischen Steuereinheiten, festen Stützen, Kompensatoren und anderen Heizungsnetzstrukturen an.

In Betriebsplänen (Berechnungsplänen) unterliegen alle an das Netzwerk angeschlossenen Verbrauchersysteme einer Nummerierung, in Betriebsplänen zusätzlich Abschnitts- und Absperrventile.

Die an der Vorlaufleitung (Dampfleitung) installierten Armaturen sind mit einer ungeraden Zahl gekennzeichnet, die entsprechenden Armaturen an der Rücklaufleitung (Kondensatleitung) sind mit der nächsten geraden Zahl gekennzeichnet.

6.2.7. Alle gasgefährdenden Kammern und Durchgangskanäle sind im Betriebsplan des Wärmenetzes gekennzeichnet.

Gasgefährliche Kammern müssen mit besonderen Schildern und lackierten Luken versehen und sicher verschlossen sein.

Die Überwachung gasgefährdender Kammern erfolgt gemäß den Sicherheitsvorschriften der Gasindustrie.

6.2.8. Der Betreiber von Wärmenetzen (Wärmeversorgungsbetrieb) beteiligt sich an der Abnahme nach Installation und Reparatur von Wärmenetzen, Heizstellen und wärmeverbrauchenden Anlagen im Eigentum des Verbrauchers.

Die Teilnahme an der technischen Abnahme von Verbraucheranlagen besteht in der Anwesenheit eines Vertreters des Wärmeversorgungsunternehmens bei der Prüfung der Festigkeit und Dichte von Rohrleitungen und Geräten von Heizpunkten, die an die Wärmenetze des Wärmeversorgungsunternehmens angeschlossen sind, sowie von Wärmeverbrauchssystemen entsprechend einer abhängigen Schaltung verbunden. Die Organisation, die Heizungsnetze betreibt, bewahrt Kopien von Prüfberichten und Bestandsdokumentationen auf, in denen die wichtigsten Absperr- und Regelventile, Entlüftungen und Abflüsse aufgeführt sind.

6.2.9. Nach Abschluss der Bau- und Installationsarbeiten (bei Neubau, Modernisierung, Umbau), größeren oder laufenden Reparaturen mit Austausch von Rohrleitungsabschnitten werden die Rohrleitungen des Wärmenetzes auf Festigkeit und Dichte geprüft.

Auch in nicht durchgehenden Kanälen oder kanallos verlegte Rohrleitungen werden während des Arbeitsprozesses Vorprüfungen auf Festigkeit und Dichte unterzogen, bevor Stopfbuchsenkompensatoren (Faltenbalg), Abschnittsventile, Verschlusskanäle und Verfüllleitungen eingebaut werden.

6.2.10. Vor- und Abnahmeprüfungen von Rohrleitungen werden mit Wasser durchgeführt. Bei Bedarf ist es in manchen Fällen möglich, Vorversuche im pneumatischen Verfahren durchzuführen.

Die pneumatische Prüfung von oberirdischen Rohrleitungen sowie von Rohrleitungen, die im selben Kanal oder im selben Graben mit bestehenden Versorgungsleitungen verlegt sind, ist nicht zulässig.

6.2.11. Hydraulische Prüfungen von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen zur Überprüfung von Festigkeit und Dichte sollten anhand des Prüfdrucks durchgeführt und in den Pass eingetragen werden.

Der minimale Prüfdruck während der hydraulischen Prüfung beträgt 1,25 Arbeitsdruck, jedoch nicht weniger als 0,2 MPa (2 kgf/cm2).

Der Höchstwert des Prüfdrucks wird durch Festigkeitsberechnungen gemäß der mit der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsbehörde Russlands vereinbarten normativen und technischen Dokumentation ermittelt.

Der Prüfdruckwert wird vom Hersteller (Entwurfsbetrieb) im Bereich zwischen Minimal- und Maximalwert gewählt.

Alle neu installierten Rohrleitungen von Wärmenetzen, die von Gosgortekhnadzor in Russland kontrolliert werden, müssen einer hydraulischen Prüfung auf Festigkeit und Dichte gemäß den von Gosgortekhnadzor in Russland festgelegten Anforderungen unterzogen werden.

6.2.12. Bei der Durchführung hydraulischer Prüfungen der Festigkeit und Dichte von Wärmenetzen ist es erforderlich, die Ausrüstung der Wärmenetze (Stopfbuchse, Balgkompensatoren usw.) sowie nicht beteiligte Rohrleitungsabschnitte und angeschlossene wärmeverbrauchende Kraftwerke zu trennen bei den Tests.

6.2.13. Während des Betriebs müssen alle Wärmenetze spätestens zwei Wochen nach Ende der Heizperiode auf Festigkeit und Dichte geprüft werden, um Mängel festzustellen.

6.2.14. Festigkeits- und Dichteprüfungen werden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Trennen Sie den getesteten Abschnitt der Pipeline von bestehenden Netzwerken.

Stellen Sie am höchsten Punkt des zu prüfenden Abschnitts der Rohrleitung (nachdem er mit Wasser gefüllt und entlüftet wurde) den Prüfdruck ein.

der Druck in der Rohrleitung sollte schrittweise erhöht werden;

Die Druckanstiegsgeschwindigkeit muss in der behördlichen und technischen Dokumentation (im Folgenden als NTD bezeichnet) für die Rohrleitung angegeben werden.

Bei erheblichen geodätischen Höhenunterschieden im Prüfgebiet wird der Wert des maximal zulässigen Drucks am tiefsten Punkt mit der Planungsorganisation vereinbart, um die Festigkeit der Rohrleitungen und die Stabilität der festen Stützen sicherzustellen. Ansonsten muss die Seite in Teilen getestet werden.

6.2.15. Festigkeits- und Dichteprüfungen sollten unter Einhaltung folgender Grundanforderungen durchgeführt werden:

Bei der Durchführung von Tests sollten Druckmessungen mit zwei zertifizierten Federmanometern (eines davon ist ein Kontrollmanometer) der Klasse mindestens 1,5 mit einem Gehäusedurchmesser von mindestens 160 mm durchgeführt werden. Das Manometer muss unter der Bedingung ausgewählt werden, dass der gemessene Druckwert 2/3 der Skala des Geräts beträgt;

Am obersten Punkt (Markierung) der Rohrleitungen muss ein Prüfdruck vorhanden sein;

die Wassertemperatur darf nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen;

beim Befüllen mit Wasser muss die Luft vollständig aus den Rohrleitungen entfernt werden;

Der Prüfdruck muss mindestens 10 Minuten lang aufrechterhalten und anschließend auf den Arbeitsdruck reduziert werden.

Bei Betriebsdruck erfolgt eine gründliche Inspektion der Rohrleitungen über ihre gesamte Länge.

6.2.16. Die Prüfergebnisse gelten als zufriedenstellend, wenn während der Prüfung kein Druckabfall aufgetreten ist und keine Anzeichen von Brüchen, Undichtigkeiten oder Beschlagen in den Schweißnähten sowie Undichtigkeiten im Grundmetall, in Ventilgehäusen und Dichtungen, in Flanschverbindungen usw. festgestellt wurden andere Rohrleitungselemente. Darüber hinaus dürfen keine Anzeichen von Bewegung oder Verformung von Rohrleitungen und festen Stützen vorhanden sein.

Über die Ergebnisse der Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichte ist in der festgelegten Form ein Bericht zu erstellen.

6.2.17. Rohrleitungen von Wärmenetzen unterliegen vor ihrer Inbetriebnahme nach der Installation, größeren oder routinemäßigen Reparaturen mit Austausch von Rohrleitungsabschnitten einer Reinigung:

Dampfleitungen – Spülung mit Dampfabgabe in die Atmosphäre;

Wassernetze in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen und Kondensatleitungen – hydropneumatische Spülung;

Wassernetze in offenen Wärmeversorgungssystemen und Warmwasserversorgungsnetzen - hydropneumatisches Waschen und Desinfizieren (gemäß den Hygienevorschriften) mit anschließender wiederholter Spülung mit Trinkwasser. Nach der Desinfektion wird wiederholt gespült, bis die Qualität des abgeleiteten Wassers den Hygienestandards für Trinkwasser entspricht.

Es ist notwendig, einen Bericht über das Spülen (Spülen) von Rohrleitungen zu erstellen.

6.2.18. Zum Spülen geschlossener Heizungsanlagen darf Wasser aus einer Trink- oder Brauchwasserversorgung verwendet werden; nach dem Spülen wird das Wasser aus den Rohrleitungen entfernt.

6.2.19. Der Anschluss von Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen nach Installation und Umbau erfolgt auf Grundlage einer Genehmigung der staatlichen Energieaufsichtsbehörden.

6.2.20. Es werden das Befüllen von Rohrleitungen von Heizungsnetzen, deren Spülung, Desinfektion, Einschalten der Zirkulation, Spülen, Aufwärmen von Dampfleitungen und andere Arbeiten zur Inbetriebnahme von Wasser- und Dampfheizungsnetzen sowie jegliche Prüfung von Heizungsnetzen oder ihrer einzelnen Elemente und Strukturen durchgeführt gemäß einem vom technischen Leiter der Organisation genehmigten und mit einer Wärmequelle und gegebenenfalls den Umweltbehörden vereinbarten Programm.

6.2.21. Die Inbetriebnahme von Warmwasserbereitungsnetzen besteht aus folgenden Vorgängen:

Füllen von Rohrleitungen mit Netzwasser; Herstellung der Zirkulation; Überprüfung der Netzwerkdichte;

Einschalten der Verbraucher und Beginn der Netzanpassung.

Die Rohrleitungen von Wärmenetzen sind bei abgeschalteten Wärmeverbrauchsanlagen mit Wasser mit einer Temperatur von maximal 70 °C gefüllt.

Rohrleitungen sollten mit Wasser mit einem Druck gefüllt sein, der den statischen Druck des gefüllten Teils des Heizungsnetzes um nicht mehr als 0,2 MPa übersteigt.

Um Wasserschläge zu vermeiden und Luft besser aus Rohrleitungen zu entfernen, sollte der maximale stündliche Wasserdurchfluss G b beim Befüllen von Heizungsnetzleitungen mit einem Nenndurchmesser D y die unten angegebenen Werte nicht überschreiten:

Das Befüllen der Verteilungsnetze sollte nach dem Befüllen der Hauptleitungen mit Wasser und der Abzweigungen zu den Verbrauchern nach dem Befüllen der Verteilungsnetze erfolgen.

6.2.22. Während der Anlaufphase ist es notwendig, die Befüllung und Erwärmung von Rohrleitungen, den Zustand von Absperrventilen, Stopfbuchskompensatoren und Entwässerungseinrichtungen zu überwachen.

Reihenfolge und Geschwindigkeit der Startvorgänge werden so durchgeführt, dass erhebliche thermische Verformungen der Rohrleitungen ausgeschlossen sind.

Das Programm zur Inbetriebnahme von Wärmenetzen berücksichtigt die Besonderheiten der Inbetriebnahme eines Warmwasserbereitungsnetzes bei negativen Außentemperaturen (nach einer längeren Notabschaltung, größeren Reparaturen oder bei der Inbetriebnahme neu errichteter Netze).

Die Erwärmung des Leitungswassers bei der Zirkulation sollte mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 °C pro Stunde erfolgen.

Im Falle einer Beschädigung der Startleitungen oder der dazugehörigen Ausrüstung werden Maßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden ergriffen.

Wenn keine Kühlmitteldurchflussmessgeräte vorhanden sind, erfolgt die Startanpassung anhand der Temperatur in den Rücklaufleitungen (bis die Temperatur aller an das Netzwerk angeschlossenen Verbraucher ausgeglichen ist).

6.2.23. Die Inbetriebnahme von Dampfnetzen umfasst die folgenden Vorgänge: Aufwärmen und Spülen der Dampfleitungen;

Füllen und Spülen von Kondensatleitungen; Verbraucher verbinden.

6.2.24. Bevor mit dem Heizen begonnen wird, werden alle Ventile an den Abzweigen vom beheizten Bereich dicht verschlossen. Zuerst wird die Hauptleitung erhitzt und dann nacheinander ihre Zweige. Kleine, leicht verzweigte Dampfleitungen können im gesamten Netz gleichzeitig beheizt werden.

Bei hydraulischen Stößen wird die Dampfzufuhr sofort reduziert und bei häufigen und starken Stößen ganz gestoppt, bis das darin angesammelte Kondensat vollständig aus dem beheizten Abschnitt der Dampfleitung entfernt ist.

Die Heizrate der Dampfleitung wird anhand des Auftretens leichter hydraulischer Stöße (Klicks) angepasst. Beim Aufwärmen ist es notwendig, die Geschwindigkeit zu regulieren und gleichzeitig ein Abrutschen der Dampfleitung von den beweglichen Stützen zu verhindern.

6.2.25. Während des laufenden Betriebs von Wärmenetzen ist es erforderlich: alle Geräte, Gebäude und sonstigen Strukturen von Wärmenetzen in gutem Zustand zu halten und deren rechtzeitige Inspektion und Reparatur durchzuführen;

Überwachen Sie den Betrieb von Dehnungsfugen, Stützen, Armaturen, Abflüssen, Entlüftungsöffnungen, Instrumenten und anderen Ausrüstungselementen und beseitigen Sie festgestellte Mängel und Lecks umgehend.

Identifizierung und Wiederherstellung beschädigter Wärmedämmung und Korrosionsschutzbeschichtung;

Entfernen Sie in Kanälen und Kammern angesammeltes Wasser und verhindern Sie, dass Grund- und Oberflächenwasser dort eindringt.

Trennen Sie inaktive Abschnitte des Netzwerks.

Luft aus Wärmeleitungen durch Entlüftungsöffnungen umgehend entfernen, das Ansaugen von Luft in Wärmenetze verhindern und den ständig erforderlichen Überdruck an allen Punkten des Netzes und der Wärmeverbrauchssysteme aufrechterhalten;

Halten Sie die Zellen in den Durchgangskanälen sauber und lassen Sie keine Unbefugten darin bleiben.

Maßnahmen ergreifen, um Unfälle und Störungen beim Betrieb des Wärmenetzes zu verhindern, zu lokalisieren und zu beseitigen;

Korrosion kontrollieren.

6.2.26. Zur Überwachung des Zustands der Heizungsnetzausrüstung und der Wärmedämmung sowie deren Betriebsweise werden regelmäßig und planmäßig Inspektionen von Heizungsleitungen und Heizpunkten durchgeführt. Der Besichtigungsplan sieht die Überwachung des Zustands der Ausrüstung sowohl durch Mechaniker-Inspektoren als auch durch den Vorarbeiter vor.

Die Häufigkeit der Inspektionen richtet sich nach der Art der Anlage und ihrem Zustand, mindestens jedoch einmal wöchentlich während der Heizperiode und einmal monatlich während der Nichtheizperiode. Wärmekammern müssen mindestens einmal im Monat überprüft werden; Kammern mit Entwässerungspumpen - mindestens 2 Mal pro Woche. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Entwässerungspumpen und deren automatisches Einschalten ist bei jeder Runde obligatorisch.

Die Prüfergebnisse werden im Störungsprotokoll des Heizungsnetzes festgehalten.

Mängel, die einen Unfall oder Zwischenfall drohen, werden umgehend behoben. Informationen über Mängel, die im Hinblick auf die Betriebssicherheit des Wärmenetzes keine Gefahr darstellen, die aber ohne Abschaltung der Rohrleitungen nicht beseitigt werden können, werden in das Begehungs- und Inspektionsprotokoll der Wärmenetze eingetragen und um diese Mängel bei der nächsten Stilllegung von Rohrleitungen oder bei Reparaturen zu beseitigen – im Protokoll der laufenden Reparaturen. Die Steuerung kann per Fernzugriff erfolgen.

6.2.27. Bei der Inspektion des Wärmenetzes und der Inspektion unterirdischer Kammern wird dem Personal eine Reihe notwendiger Werkzeuge, Geräte, Beleuchtungskörper und ein explosionsgeschützter Gasanalysator zur Verfügung gestellt.

6.2.28. Um die hydraulischen und Temperaturbedingungen von Wärmenetzen und wärmeverbrauchenden Anlagen zu kontrollieren, ist es notwendig, bei planmäßigen Inspektionen den Druck und die Temperatur an Netzknoten mithilfe von Manometern und Thermometern zu überprüfen.

6.2.29. Beim Betrieb von Wärmenetzen sollte die Kühlmittelleckage die Norm nicht überschreiten, die 0,25 % der durchschnittlichen jährlichen Wassermenge im Wärmenetz und den daran angeschlossenen Wärmeverbrauchssystemen pro Stunde beträgt, unabhängig von deren Anschlussschema, mit Ausnahme von Warmwasser Versorgungssysteme (im Folgenden als Warmwasser bezeichnet), die über einen Warmwasserbereiter angeschlossen sind

Bei der Ermittlung der Kühlmittelleckrate sollte der Wasserverbrauch zum Befüllen von Wärmeleitungen und Wärmeverbrauchssystemen bei deren geplanten Reparaturen und dem Anschluss neuer Netzabschnitte und Verbraucher nicht berücksichtigt werden.

6.2.30. Zur Kontrolle der Gerätedichte von Wärmequellen, Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen dürfen in vorgeschriebener Weise farbige Leckanzeiger verwendet werden, die für den Einsatz in Wärmeversorgungssystemen zugelassen sind.

6.2.31. An jedem Nachspeiseknoten des Heizungsnetzes wird der der Standardleckage entsprechende Nachspeisewasserfluss ermittelt und eine Instrumentierung des tatsächlichen Nachspeisewasserflusses bereitgestellt.

Wenn ein Kühlmittelleck die festgelegten Standards überschreitet, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Ort des Lecks zu ermitteln und es zu beseitigen.

6.2.32. Zusätzlich zu Festigkeits- und Dichteprüfungen führen Organisationen, die Wärmenetze betreiben, alle fünf Jahre Tests zur maximalen Temperatur des Kühlmittels durch, um Wärme- und Hydraulikverluste zu bestimmen.

Alle Prüfungen von Wärmenetzen werden gesondert und nach den aktuellen Richtlinien durchgeführt.

6.2.33. Für jeden neu in Betrieb genommenen Abschnitt des Wärmenetzes (unabhängig von den Parametern des Kühlmittels und dem Durchmesser der Rohrleitungen) wird ein Pass in der festgelegten Form erstellt (Anlage 5). Der Pass erfasst die Betriebsdauer von Rohrleitungen und Wärmenetzkonstruktionen, erfasst die Ergebnisse aller Arten von Prüfungen (mit Ausnahme der jährlichen Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen am Ende der Heizperiode) und erfasst Informationen über Reparaturen, Umbauten und technische Untersuchungen .

6.2.34. Um den Zustand von unterirdischen Heizungsleitungen, Wärmedämmungen und Gebäudestrukturen zu überwachen, ist es notwendig, regelmäßig Grabenaushubarbeiten im Heizungsnetz durchzuführen.

Geplante Ausgrabungen werden nach einem jährlich erstellten Plan durchgeführt, der von der Person genehmigt wird, die für den guten Zustand und den sicheren Betrieb von Wärmekraftwerken und (oder) Wärmenetzen (technischer Leiter) der Organisation verantwortlich ist.

Die Anzahl der jährlich durchgeführten Lochfraßarbeiten richtet sich nach der Länge des Netzes, den Verlegemethoden und Wärmedämmkonstruktionen, der Anzahl der zuvor festgestellten Korrosionsschäden an Rohren und den Ergebnissen der Prüfungen auf das Vorhandensein von Streustrompotential.

Pro 1 km Strecke ist mindestens eine Grube vorgesehen.

In neuen Abschnitten des Netzes beginnt der Lochfraß ab dem dritten Betriebsjahr.

6.2.35. Zuerst wird getestet:

in der Nähe von Orten, an denen Korrosionsschäden an Rohrleitungen festgestellt wurden;

an Kreuzungen mit Abflüssen, Abwasserkanälen und Wasserleitungen;

in Bereichen in der Nähe offener Abflüsse (Gräben), unter Rasenflächen oder in der Nähe von Gehwegsteinen;

an Orten mit ungünstigen hydrogeologischen Bedingungen;

in Gebieten, in denen ein unbefriedigender Zustand der Wärmedämmkonstruktionen zu erwarten ist (erkennbar beispielsweise an aufgetauten Stellen entlang der Trasse der Wärmeleitung im Winter);

im Bereich der rinnenlosen Verlegung sowie der Rinnenverlegung mit Wärmedämmung ohne Luftspalt.

6.2.36. Die Abmessungen des Lochs werden so ausgewählt, dass die zu öffnende Rohrleitung bequem von allen Seiten untersucht werden kann. Bei kanallosen Dichtungen betragen die Abmessungen des Lochs am Boden mindestens 1,5 x 1,5 m; Bei der Rinnenverlegung gewährleisten die Mindestabmessungen den Ausbau von Bodenplatten auf einer Länge von mindestens 1,5 m.

6.2.37. Bei der Grubeninspektion werden die Isolierung, die Rohrleitung unter der Isolierung und die Gebäudestrukturen überprüft. Bei erkennbaren Korrosionsspuren ist es notwendig, die Rohroberfläche zu reinigen und die Dicke der Rohrleitungswand mit einem Ultraschall-Dickenmessgerät oder Fehlerdetektor zu messen.

Bei zweifelhaften Messergebnissen und der Feststellung einer Wandverdünnung von 10 % oder mehr ist eine Kontrollbohrung zur Ermittlung der tatsächlichen Wandstärke erforderlich.

Wenn eine lokale Wandverdünnung von 10 % des Bemessungswertes (Anfangswert) festgestellt wird, werden diese Abschnitte im Rahmen der Reparaturkampagne des nächsten Jahres einer erneuten Inspektion unterzogen.

Abschnitte mit einer Wandverdünnung der Rohrleitung um 20 % oder mehr müssen ersetzt werden.

Basierend auf den Ergebnissen der Inspektion wird ein Bericht erstellt.

6.2.38. Arbeiten zum Schutz von Heizungsnetzen vor elektrochemischer Korrosion werden von spezialisierten Organisationen (Abteilungen) durchgeführt.

Der Betrieb von Korrosionsschutzanlagen und Korrosionsmessungen erfolgt gemäß den aktuellen behördlichen und technischen Unterlagen.

6.2.39. Um die korrosive Aggressivität von Böden und die gefährlichen Auswirkungen von Streuströmen zu ermitteln, werden systematische Inspektionen von Rohrleitungen unterirdischer Wärmenetze und elektrische Messungen des Potenzials von Streuströmen durchgeführt.

6.2.40. Elektrische Messungen an den Trassen neu errichteter und rekonstruierter Wärmenetze werden von Organisationen durchgeführt, die die Auslegung von Wärmenetzen entwickelt haben, oder von spezialisierten Organisationen, die technische Lösungen zum Schutz von Wärmenetzen vor äußerer Korrosion entwickeln.

Bei Bedarf werden Messungen des elektrischen Widerstands von Böden durchgeführt, um Trassenabschnitte von kanallosen Wärmenetzen in Böden mit hoher Korrosivität zu identifizieren.

Korrosionsmessungen zur Feststellung der gefährlichen Wirkung von Streuströmen auf Stahlrohrleitungen von Erdwärmenetzen sollten in von Streuströmen beeinflussten Zonen alle 6 Monate sowie nach jeder wesentlichen Änderung der Betriebsart von Stromversorgungssystemen des elektrifizierten Verkehrs durchgeführt werden (Änderungen im Betriebsplan des Elektrotransports, Änderungen am Standort von Umspannwerken, Saugstellen usw.) und Bedingungen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Netzes von unterirdischen Bauwerken und Streustromquellen, der Einführung elektrochemischer Schutzausrüstung an angrenzenden Strukturen.

In anderen Fällen werden die Messungen alle 2 Jahre durchgeführt.

6.2.41. Elektrochemische Schutzanlagen unterliegen einer regelmäßigen technischen Inspektion, einer Überprüfung ihrer Betriebseffizienz und einer planmäßigen vorbeugenden Wartung.

Elektrische Schutzanlagen werden stets in einem funktionsfähigen Zustand gehalten.

Die vorbeugende Wartung von elektrochemischen Schutzanlagen erfolgt gemäß dem vom technischen Leiter der Organisation genehmigten Zeitplan für technische Inspektionen und geplante vorbeugende Wartung. Der Zeitplan enthält eine Liste der Arten und des Umfangs der technischen Inspektionen und Reparaturarbeiten, den Zeitpunkt ihrer Durchführung sowie Anweisungen zur Organisation der Buchhaltung und Berichterstattung über die durchgeführten Arbeiten.

6.2.42. Technische Inspektionen und geplante vorbeugende Reparaturen werden innerhalb der folgenden Zeiträume durchgeführt:

technische Inspektion der Kathodenanlagen – 2-mal im Monat, Entwässerungsanlagen – 4-mal im Monat;

technische Inspektion mit Leistungskontrolle – einmal alle 6 Monate;

laufende Reparaturen – einmal im Jahr; größere Reparaturen – einmal alle 5 Jahre.

Alle Störungen im Betrieb der elektrochemischen Schutzanlage werden innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Entdeckung behoben.

6.2.43. Die Wirksamkeit von Entwässerungs- und Kathodenanlagen wird zweimal im Jahr sowie bei jeder Änderung der Betriebsart elektrochemischer Schutzanlagen und bei Änderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Netzes von unterirdischen Bauwerken und Streustromquellen überprüft.

6.2.44. Der Widerstand gegen Stromausbreitung vom Anodenerdungsleiter der Kathodenstation wird in allen Fällen gemessen, wenn sich die Betriebsart der Kathodenstation stark ändert, jedoch mindestens einmal im Jahr.

6.2.45. Die Gesamtdauer der Betriebsunterbrechungen von elektrochemischen Schutzanlagen in Wärmenetzen darf 7 Tage im Jahr nicht überschreiten.

6.2.46. Beim Betrieb elektrisch isolierender Flanschverbindungen werden deren technische Prüfungen periodisch, mindestens jedoch einmal im Jahr, durchgeführt.

6.2.47. In Warmwasserbereitungsnetzen und Kondensatleitungen erfolgt die systematische Überwachung der inneren Korrosion von Rohrleitungen durch die Analyse von Netzwasser und Kondensat sowie durch die Verwendung von inneren Korrosionsindikatoren, die an den charakteristischsten Punkten von Wärmenetzen (an den Ausgängen der Wärmequelle, an den Endabschnitten, an mehreren Zwischenknoten). Während der Reparaturzeit werden interne Korrosionsindikatoren überprüft.

6.2.48. Jedes Jahr vor Beginn der Heizperiode müssen alle Pumpstationen einer umfassenden Prüfung unterzogen werden, um die Qualität der Reparaturen, den ordnungsgemäßen Betrieb und das Zusammenspiel aller thermisch-mechanischen und elektrischen Geräte, Steuerungsgeräte, Automatisierung, Telemechanik und den Wärmeschutz festzustellen Versorgungssystemausrüstung und Bestimmung des Bereitschaftsgrades der Pumpstationen für die Heizperiode.

6.2.49. In jeder Schicht sollte eine routinemäßige Inspektion der Ausrüstung automatisierter Pumpstationen durchgeführt werden. Dabei werden die Belastung der elektrischen Ausrüstung, die Temperatur der Lager, das Vorhandensein von Schmiermittel, der Zustand der Dichtungen, der Betrieb des Kühlsystems und dessen Vorhandensein überprüft von Kartenbändern in Aufnahmegeräten.

6.2.50. An nicht automatisierten Pumpstationen wird die Ausrüstung täglich gewartet.

6.2.51. Bevor die Pumpen gestartet werden und wenn sie einmal pro Schicht laufen, muss der Zustand der Pumpen und der zugehörigen Ausrüstung überprüft werden.

In Entwässerungspumpwerken sollte die Wirkung des Niveaureglers auf die automatische Pumpenumschalteinrichtung mindestens zweimal pro Woche überwacht werden.

6.2.52. Beim Betrieb automatischer Regler werden regelmäßige Inspektionen ihres Zustands durchgeführt, ihre Funktion überprüft, bewegliche Teile gereinigt und geschmiert sowie die Regler eingestellt und abgestimmt, um die angegebenen Parameter beizubehalten. Automatisierungs- und technologische Schutzvorrichtungen für Wärmenetze dürfen nur auf Anordnung des technischen Leiters der Organisation außer Betrieb genommen werden, außer in Fällen der Deaktivierung individueller Schutzvorrichtungen bei der Inbetriebnahme von Geräten, wie in den örtlichen Anweisungen vorgesehen.

6.2.53. Das Wärmenetz wird mit enthärtetem, entgastem Wasser gespeist, dessen Qualität je nach Art der Wärmequelle und des Wärmeversorgungssystems den Qualitätsanforderungen an Netz- und Nachspeisewasser für Warmwasserkessel entspricht.

6.2.54. Wärmeverbrauchssysteme, die nach einem unabhängigen Kreislauf angeschlossen sind, werden mit Wasser aus dem Wärmenetz gespeist.

6.2.55. Der Wasserdruck muss an jedem Punkt der Versorgungsleitung von Warmwasserbereitungsnetzen, Heizpunkten und an den oberen Punkten direkt angeschlossener Wärmeverbrauchssysteme bei Betrieb von Netzpumpen mindestens um nicht weniger höher sein als der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei seiner Maximaltemperatur als 0,5 kgf/cm 2 .

6.2.56. Der Wasserüberschussdruck in der Rücklaufleitung von Warmwasserbereitungsnetzen während des Betriebs von Netzpumpen muss mindestens 0,5 kgf/cm 2 betragen. Der Wasserdruck in der Rücklaufleitung sollte nicht höher sein als für Wärmenetze, Heizpunkte und direkt angeschlossene Wärmeverbrauchssysteme zulässig.

6.2.57. Ein stillgelegtes Heizungsnetz wird nur mit entlüftetem Wasser gefüllt und muss an den oberen Punkten der Rohrleitungen unter einem Überdruck von mindestens 0,5 kgf/cm 2 stehen.

6.2.58. Bei Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen basiert das Wärmeversorgungsregime auf einem zentralen Qualitätskontrollplan.

Bei Vorliegen einer Warmwasserversorgungslast beträgt die Mindestwassertemperatur in der Versorgungsleitung des Netzes bei geschlossenen Wärmeversorgungssystemen mindestens 70 °C; für offene Heizsysteme der Warmwasserversorgung – nicht niedriger als 60 °C.

6.2.59. Die Wassertemperatur in der Zuleitung des Warmwasserbereitungsnetzes wird gemäß dem für das Wärmeversorgungssystem genehmigten Zeitplan entsprechend der vom Wärmenetz ermittelten durchschnittlichen Außenlufttemperatur über einen Zeitraum von 12 bis 24 Stunden eingestellt Dispatcher abhängig von der Länge der Netze, klimatischen Bedingungen und anderen Faktoren.

Abweichungen vom vorgegebenen Modus an der Wärmequelle sind höchstens vorgesehen für:

entsprechend der Temperatur des in das Wärmenetz eintretenden Wassers ±3 %;

durch Druck in der Versorgungsleitung ±5 %;

durch Druck in der Rücklaufleitung ±0,2 kgf/cm 2.

Die Abweichung der tatsächlichen durchschnittlichen Tagestemperatur des Rücklaufwassers aus dem Wärmenetz darf die im Zeitplan festgelegte Temperatur um höchstens +5 % überschreiten. Der Rückgang der tatsächlichen Rücklaufwassertemperatur im Vergleich zum Zeitplan ist nicht begrenzt.

6.2.60. Für die Heiz- und Sommerperioden werden jährlich hydraulische Betriebsarten von Warmwasserbereitungsnetzen entwickelt; Für offene Wärmeversorgungssysteme werden während der Heizperiode Modi mit maximaler Wasserentnahme aus den Vor- und Rücklaufleitungen und ohne Wasserentnahme entwickelt.

Für jede Heizperiode werden Maßnahmen zur Regulierung des Wasserverbrauchs der Verbraucher erarbeitet.

Die im Wärmeversorgungssystem vorgesehene Reihenfolge für den Bau neuer Haupt- und Pumpstationen wird unter Berücksichtigung des tatsächlichen Wachstums der angeschlossenen Wärmelast festgelegt. Zu diesem Zweck entwickelt die Organisation, die das Wärmenetz betreibt, hydraulische Modi des Wärmeversorgungssystems die nächsten 3–5 Jahre.

6.2.61. Für jeden Regelpunkt des Wärmenetzes und an den Nachspeiseknoten werden zulässige Werte der Durchflussmengen und Wasserdrücke in den Vor-, Rücklauf- (und Nachspeise-)Leitungen in Form einer Regimekarte entsprechend festgelegt normale hydraulische Bedingungen für die Heiz- und Sommerperiode.

6.2.62. Im Falle einer Notunterbrechung der Stromversorgung des Netzes und der Transferpumpen sorgt die Organisation, die das Wärmenetz betreibt, dafür, dass der Druck in den Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen auf einem akzeptablen Niveau bleibt. Wenn dieser Wert überschritten werden kann, müssen spezielle Vorrichtungen installiert werden, die das Wärmeversorgungssystem vor Wasserschlägen schützen.

6.2.63. Die Reparatur von Wärmenetzen erfolgt gemäß dem genehmigten Zeitplan (Plan) auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse festgestellter Mängel, Schäden, regelmäßiger Inspektionen, Tests, Diagnosen und jährlicher Festigkeits- und Dichteprüfungen.

Der Reparaturplan wird auf der Grundlage der Bedingung der gleichzeitigen Reparatur von Rohrleitungen des Wärmenetzes und Heizpunkten erstellt.

Vor der Reparatur von Heizungsnetzen werden die Rohrleitungen vom Netzwasser befreit und die Kanäle müssen entleert werden. Die Temperatur des aus Abwasserbrunnen gepumpten Wassers sollte 40 °C nicht überschreiten. Das Ablassen von Wasser aus der Heizungsnetzkammer an die Erdoberfläche ist nicht gestattet.

6.2.64. Jede Organisation, die Wärmenetze betreibt (in jedem Betriebsbereich, Abschnitt), erstellt Anweisungen, die vom technischen Leiter der Organisation genehmigt werden, mit einem klar entwickelten betrieblichen Aktionsplan für den Fall eines Unfalls in einem der betreffenden Wärmenetze oder Pumpstationen an die örtlichen Gegebenheiten und die Netzwerkkommunikation.

Die Anweisungen müssen das Verfahren zum Trennen von Autobahnen, Verteilungsnetzen und Abzweigungen zu Verbrauchern, das Verfahren zur Umgehung von Kammern und Heizpunkten, mögliche Schalter für die Wärmeversorgung von Verbrauchern von anderen Autobahnen sowie Diagramme für mögliche Notumschaltungen zwischen Autobahnen enthalten.

Pläne zur Beseitigung von Technologieverstößen in den Wärmenetzen von Städten und großen Siedlungen werden mit den lokalen Behörden abgestimmt.

6.2.65. Gemäß den entwickelten Schaltplänen führt das Betriebs- und Reparaturpersonal von Wärmenetzen regelmäßig Schulungen nach dem genehmigten Zeitplan (mindestens jedoch vierteljährlich) durch, um die Klarheit, Konsistenz und Geschwindigkeit von Notfallvorgängen anhand ihrer Reflexion im Betriebsdiagramm zu üben .

6.2.66. Um Arbeiten zur Eindämmung der Unfallausbreitung in Wärmenetzen und zur Schadensbeseitigung schnell durchführen zu können, stellt jeder Betriebsbereich des Wärmenetzes die notwendige Versorgung mit Armaturen und Materialien bereit. Die an Rohrleitungen installierten Armaturen sind in Länge und Flanschen vom gleichen Typ.

Der Notvorrat an Materialien wird an zwei Orten gelagert: Der Hauptteil wird in der Vorratskammer gelagert und ein bestimmter Teil des Notvorrats (Verbrauchsmaterialien) steht in einem speziellen Schrank zur Verfügung der verantwortlichen Person des Betriebspersonals. Die vom Betriebspersonal verbrauchten Verbrauchsmaterialien werden innerhalb von 24 Stunden aus dem Großteil des Lagerbestands wieder aufgefüllt.

Die Bereitstellung von Armaturen und Materialien für jeden Betriebsbereich des Wärmenetzes wird in Abhängigkeit von der Länge der Rohrleitungen und der Anzahl der installierten Armaturen gemäß den Standards für Notvorräte festgelegt; es wird eine Liste der erforderlichen Armaturen und Materialien erstellt von der Person genehmigt, die für den guten Zustand und den sicheren Betrieb der Wärmenetze der Organisation verantwortlich ist.

Dieser Text ist ein einleitendes Fragment. Aus dem Buch Regeln für den technischen Betrieb von Wärmekraftwerken in Fragen und Antworten. Ein Leitfaden zum Lernen und zur Vorbereitung auf die Wissensprüfung Autor

2.8. Technische Dokumentation für Wärmekraftwerke Frage 83. Welche Dokumente werden beim Betrieb von Wärmekraftwerken gespeichert und verwendet? Antwort. Folgende Unterlagen werden gespeichert und bei der Arbeit verwendet: ein Übersichtsplan mit dargestellten Gebäuden,

Aus dem Buch Gewährleistung der Sicherheit einer Bildungseinrichtung Autor Petrow Sergej Viktorowitsch

5.4. Wärmepumpen Frage 201. Für welche Anlagentypen empfiehlt sich der Einsatz von Wärmepumpen? Antwort. Es empfiehlt sich, sie als Doppelnutzungsanlagen zu nutzen, die gleichzeitig künstliche Kälte und Wärmeenergie zur Wärmeversorgung erzeugen (Pkt.

Aus dem Buch Regeln für Elektroinstallationen in Fragen und Antworten. Ein Leitfaden zum Lernen und zur Vorbereitung auf die Wissensprüfung. Abschnitte 1, 6, 7 Autor Krasnik Valentin Viktorovich

6. WÄRMENETZE 6.1. Technische Anforderungen Frage 209. Wie sollten Rohrleitungen für Wärmenetze und Warmwasserversorgung bei einer 4-Leiter-Installation verlegt werden? Antwort. In der Regel sollte es in einem Kanal mit jeweils separater Wärmedämmung untergebracht werden

Aus dem Buch Erfindungen von Daedalus von David Jones

9.1. Heizpunkte

Aus dem Buch On Intelligence [eine andere Version der Buchübersetzung] von Jeff Hawkins

9.2. Schäden am Wasserversorgungsnetz Anzeichen für Schäden sind Lecks, Überschwemmungen auf den Straßen, Überschwemmungen von Kontrollbrunnen, Wasser im Keller und ein Abfall des Wasserdrucks im Netz. Wenn möglich, vorzugsweise durch Mitarbeiter und Oberstufenschüler

Aus dem Buch System zur Wartung und Reparatur von Energieanlagen: Verzeichnis Autor Jaschtschura Alexander Ignatjewitsch

1.2. Stromversorgung und Stromnetze Geltungsbereich, Definitionen Frage 35. Welche Stromversorgungssysteme fallen unter diese Regeln? Antwort. Gilt für alle Stromversorgungssysteme. Stromversorgungssysteme für U-Bahn, Traktion und andere

Aus dem Buch Erstellen eines Android-Roboters mit eigenen Händen von Lovin John

Wärmepumpen und beheizte Hosen Daedalus denkt über das Problem warmer Kleidung nach. Die aktuelle Mode bietet offenbar Lösungen, die am wenigsten darauf ausgelegt sind, die Körperwärme zu speichern: ein Minimum an dünner, eng anliegender Kleidung, die kaum geeignet ist

Aus dem Buch Das Rascheln einer Granate Autor Prishchepenko Alexander Borisovich

Aus dem Buch Alles über Vorwärmer und Heizgeräte Autor Naiman Wladimir

8. ELEKTRISCHE NETZWERKE Anweisungen zur Wartung und Reparatur in diesem Abschnitt gelten für elektrische Netze für folgende Zwecke: Freileitungen (VL) mit Spannung bis 35 kV; Kabelleitungen (CL) mit Außen- und Innenverlegung bis 10 kV; innerbetriebliche Stromnetze bis zu

Aus dem Buch Kriegsschiffe Autor Perlya Zigmund Naumovich

Thermosensoren Die bekanntesten Thermosensoren sind Thermistoren (siehe Abb. 5.42). Dieses passive Gerät ändert den Widerstand proportional zur Temperatur. Es gibt Thermistoren mit positivem und negativem Temperaturkoeffizienten.

Aus dem Buch Wärmekraftwerke. Sammlung normativer Dokumente Autor Autorenteam

2.2. Uran, schnelle und verzögerte Neutronen, schnelle und thermische... Der Urankern enthält 92 positiv geladene Protonen. Dabei handelt es sich um ein weißes, frisch gebrochenes Metall, das sich an der Luft zunächst mit einer Schicht in der Farbe einer reifen Pflaume überzieht und dann vollständig schwarz wird. Als wäre alles schwer

Aus dem Buch Geschichte der Elektrotechnik Autor Autorenteam

Kapitel 5 Wärmespeicher Aufbau und Funktionsprinzip bzw. Starten des Motors „kostenlos“ Unter den technischen Mitteln, die einen zuverlässigen Motorstart im Winter gewährleisten, sticht ein Original hervor, das buchstäblich keine zusätzliche Energie benötigt. Dieses Gerät

Aus dem Buch Verwalten und Konfigurieren von WLAN in Ihrem Zuhause Autor Kaschkarow Andrej Petrowitsch

Netzwerke Die Tarnung eines U-Bootes erfordert den Einsatz spezieller Kampfmittel gegen das U-Boot. In diesem Kapitel wird kurz darüber gesprochen, wie sich die Menschen heutzutage gegen einen unsichtbaren Feind wehren, wie sie ihn entdecken und zerstören. Selbst die kleinsten Zwerg-U-Boote durchdringen

Aus dem Buch des Autors

6. WÄRMENETZE 6.1. Technische Anforderungen6.1.1. Die Art und Weise der Verlegung neuer Wärmenetze, Gebäudestrukturen und Wärmedämmung muss den Anforderungen der geltenden Bauvorschriften und -vorschriften sowie anderer behördlicher und technischer Dokumente entsprechen. Auswahl an Durchmessern

Aus dem Buch des Autors

5.3.4. ELEKTRISCHE VERTEILUNGSNETZE Der Zweck dieser Netze ist die Verteilung der von Stromquellen (Kraftwerken und Umspannwerken) empfangenen elektrischen Energie im gesamten Stromversorgungsgebiet und deren direkte Versorgung

Aus dem Buch des Autors

1. Aspekte der Organisation eines Wi-Fi-Netzwerks Die heute weit verbreitete Abkürzung Wi-Fi steht für die Marke Wi-Fi Alliance für drahtlose Netzwerke, die auf dem IEEE 802.11-Standard basieren. Unter der Abkürzung Wi-Fi (von der englischen Phrase Wireless Fidelity (Übersetzung – „wireless“)