Welche Anforderungen werden an Metalltüren gestellt? Brandschutztüren nach GOST und Türsymbolen. Einflügelige Eisentür für Nichtwohnräume GOST

GOST 31173-2003

UDC 692.81-034.14(083.74):006.354

EURASIAN COUNCIL FOR STANDARDISATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) INTERSTATE STANDARD STAHL-TÜRBLÖCKE Technische Spezifikationen Spezifikationen für Stahltüren

OKS 91.060.50

Datum der Einführung: 01.03.2004

Vorwort

Der Eurasische Rat für Normung, Metrologie und Zertifizierung (EASC) ist ein regionaler Zusammenschluss nationaler Normungsgremien von Staaten, die Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sind. Zukünftig können nationale Normungsgremien anderer Staaten dem EASC beitreten. Die Interstate Scientific and Technical Commission for Standardization, Technical Regulation and Certification in Construction (MNTKS) ist der EASC unterstellt, die das Recht hat, zwischenstaatliche Standards im Baubereich zu verabschieden. Die Ziele, Grundprinzipien und das grundlegende Verfahren für die Durchführung von Arbeiten zur zwischenstaatlichen Normung werden durch GOST 1.0-92 „Grundlegende Bestimmungen des zwischenstaatlichen Normungssystems“ und MSN 1.01-01-96 „System zwischenstaatlicher normativer Dokumente im Bauwesen“ festgelegt. Grundbestimmungen“

Standardinformationen

1 ENTWICKELT vom Zentrum für die Zertifizierung von Fenster- und Türausrüstung und dem Zentralen Design- und Technologiebüro des föderalen Einheitsunternehmens (FSUE „TsPKTB“ des Gosstroy of Russia) unter Beteiligung der ANOO-Akademie „Sicherheit und Recht“ und des Unternehmens „ Abloy Oy“, Werk Björkboda, Finnland 2 EINGEFÜHRT vom Gosstroy of Russia 3 ANGENOMMNET von der Interstate Scientific and Technical Commission for Standardization, Technical Regulation and Certification in Construction (INTKS) am 14. Mai 2003. Für die Annahme stimmten:

4 ZUM ERSTEN MAL EINGEFÜHRT 5 Am 1. März 2004 als staatlicher Standard in Kraft getreten Russische Föderation durch Dekret des Staatlichen Bauausschusses Russlands vom 20. Juni 2003 Nr. 76 Informationen über das Inkrafttreten (Kündigung) dieser Norm und ihre Änderungen auf dem Territorium der oben genannten Staaten werden in den Verzeichnissen der nationalen (staatlichen) veröffentlicht. in diesen Staaten veröffentlichten Normen. Informationen zu Änderungen dieser Norm werden im Index (Katalog) „Interstate Standards“ veröffentlicht, und der Text der Änderungen wird in den Informationsindizes „Interstate Standards“ veröffentlicht. Im Falle einer Überarbeitung oder Aufhebung dieser Norm werden die entsprechenden Informationen im Informationsverzeichnis „Interstate Standards“ veröffentlicht.

1 Einsatzbereich

Diese Norm gilt für Türklötze aus Stahl mit eingebauten Verriegelungsvorrichtungen (im Folgenden Türklötze oder Produkte genannt) für Gebäude und Bauwerke für verschiedene Zwecke. Die Norm gilt nicht für Türblöcke für besondere Zwecke im Hinblick auf zusätzliche Anforderungen B. auf Brandschutz, Explosions- und Durchschusshemmung, Einwirkung aggressiver Umgebungen usw., sowie auf Türblöcke von Schutzkabinen entsprechend dem Strom regulatorische Dokumentation. Der Anwendungsbereich bestimmter Produkttypen wird in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen gemäß den geltenden Bauvorschriften und -vorschriften unter Berücksichtigung der Anforderungen dieser Norm festgelegt. Der Standard kann zu Zertifizierungszwecken angewendet werden.

Dieses Dokument verwendet Verweise auf die folgenden Standards: GOST 9.032-74 ESZKS. Farb- und Lackbeschichtungen. Gruppen. Technische Anforderungen und Bezeichnungen GOST 9.301-86 ESZKS. Metallische und nichtmetallische anorganische Beschichtungen. Allgemeine Anforderungen GOST 9.303-84 ESZKS. Metallische und nichtmetallische anorganische Beschichtungen. Allgemeine Anforderungen für die Auswahl von GOST 9.401-91 ESZKS. Farb- und Lackbeschichtungen. Allgemeine Anforderungen und Methoden der beschleunigten Prüfung der Beständigkeit gegenüber Klimafaktoren GOST 9.402-80 ESZKS. Farb- und Lackbeschichtungen. Vorbereitung von Metalloberflächen vor dem Lackieren von geschältem Furnier nach GOST 99-96. Technische Spezifikationen GOST 166-89 Bremssättel. Technische Spezifikationen GOST 380-94 Kohlenstoffstahl von normaler Qualität. Güteklasse GOST 427-75 Messlineale aus Metall. Technische Spezifikationen GOST 538-2001 Schloss- und Hardwareprodukte. Allgemeine technische Bedingungen GOST 1050-88 Kalibrierte Walzprodukte mit spezieller Oberflächenveredelung, hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffbaustahl. Allgemeine technische Bedingungen GOST 2140-81 Sichtbare Holzfehler. Klassifizierung, Begriffe und Definitionen, Messmethoden GOST 2977-82 Messerfurnier. Technische Spezifikationen GOST 4598-86 Holzfaserplatten. Technische Spezifikationen GOST 5089-2003 Schlösser und Riegel für Türen. Technische Bedingungen GOST 5264-80 Manuelles Lichtbogenschweißen. Schweißverbindungen. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 5632-72 Hochlegierte Stähle und korrosionsbeständige, hitzebeständige und hitzebeständige Legierungen. Sorten GOST 7016-82 Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen. Rauheitsparameter

Oberflächen GOST 7502-98 Metallmaßbänder. Technische Spezifikationen GOST 8026-92 Kalibrierungslineale. Technische Spezifikationen GOST 8242-88 Profilteile aus Holz und Holzwerkstoffen für den Bau. Technische Spezifikationen GOST 8713-79 Unterpulverschweißen. Schweißverbindungen. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 9416-83 Bauebenen. Technische Spezifikationen GOST 10354-82 Polyethylenfolie. Technische Bedingungen GOST 11533-75 Automatisches und halbautomatisches Unterpulverschweißen. Schweißverbindungen im spitzen und stumpfen Winkel. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 11534-75 Manuelles Lichtbogenschweißen. Schweißverbindungen im spitzen und stumpfen Winkel. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 14771-76 Schutzgasschweißen. Schweißverbindungen. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 15140-78 Farb- und Lackmaterialien. Methoden zur Bestimmung der Haftung GOST 21778-81 Genauigkeitssicherungssystem geometrische Parameter im Aufbau. Grundlegende Bestimmungen des GOST 21779-82-Systems zur Gewährleistung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Technologische Zulassungen GOST 21780-83 System zur Gewährleistung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Genauigkeitsberechnung GOST 23118-99 Stahlbaukonstruktionen. Allgemeine technische Bedingungen GOST 23518-79 Schutzgasschweißen. Schweißverbindungen im spitzen und stumpfen Winkel. Grundtypen, Strukturelemente und Abmessungen GOST 25347-82 Grundstandards der Austauschbarkeit. ESVP. Toleranzfelder und empfohlene Passungen GOST 26433.0-85 System zur Sicherstellung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Regeln für die Durchführung von Messungen. Allgemeine Bestimmungen GOST 26433.1-89 System zur Sicherstellung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Regeln für die Durchführung von Messungen. Werksgefertigte Elemente GOST 26602.1-99 Fenster- und Türblöcke. Methoden zur Bestimmung des Wärmeübergangswiderstands GOST 26602.2-99 Fenster- und Türblöcke. Methoden zur Bestimmung der Luft- und Wasserdurchlässigkeit GOST 26602.3-99 Fenster- und Türblöcke. Methode zur Bestimmung der Schalldämmung GOST 30778-2001 Dichtungen aus Elastomermaterialien für Fenster- und Türelemente. Technische Spezifikationen GOST 30971-2002 Montagenähte der Anschlüsse von Fensterblöcken an Wandöffnungen. Allgemeine technische Bedingungen GOST 30972-2002 Verleimte Holzzuschnitte und -teile für Fenster- und Türklötze. Technische Bedingungen

3 Begriffe und Definitionen

Die in dieser Norm verwendeten Begriffe und Definitionen sind in Anhang A aufgeführt.

4 Klassifizierung und Bezeichnung

4.1 Produkte werden nach folgenden Kriterien klassifiziert: Zweck; Gestaltungsmöglichkeiten; Art der Oberfläche; Betriebsindikatoren; mechanische Eigenschaften; Sicherheitseigenschaften. 4.1.1 Entsprechend ihrem Zweck werden Türblöcke unterteilt in: außen (Eingang zu Gebäuden, Räumlichkeiten sowie Vorraum); intern (Eingang zur Wohnung und andere zur Nutzung innerhalb des Gebäudes vorgesehene Bereiche). 4.1.2 Nach den Gestaltungsmöglichkeiten werden Türblöcke unterteilt: nach Rahmenausführung: mit geschlossenem Rahmen; mit U-förmigem Kasten;

mit einem U-förmigen Kasten mit zusätzlicher Schwelle; nach Anzahl der Flügel (auch nicht zu öffnende), Richtung und Art der Öffnung: eingeschossig (linke und rechte Öffnung); doppelseitig (auch mit Leinwänden unterschiedlicher Breite); mit nicht zu öffnenden horizontalen oder vertikalen Einsätzen; mit Öffnung innerhalb des Raumes; mit Öffnung nach außen; entsprechend der Anzahl der Dichtungskreisläufe im Vorraum: mit einem Kreislauf; mit zwei oder mehr Stromkreisen. 4.1.3 Je nach Art der Veredelung werden Türblöcke unterteilt in: mit Farben und Pulvern bemalt; gefüttert mit Leder (Kunst- oder Naturleder) und Isolierung; mit dekorativen Folienmaterialien bedeckt; mit Holz oder Holzwerkstoffen ausgekleidet (auch mit Natur- oder Kunststofffurnier); mit Glasmaterialien (Spiegelmaterialien) veredelt; fertig mit dekorativer Metallverkleidung; kombiniert (auch aus anderen Materialien). Hinweis – Nach Absprache mit dem Kunden können auch andere Veredelungsarten verwendet werden. 4.2 Nach Leistungsindikatoren werden Türblöcke nach ihrem verringerten Widerstand gegen Wärmeübertragung, Luft- und Wasserdurchlässigkeit sowie Schalldämmung klassifiziert. 4.2.1 Aufgrund des verringerten Wärmedurchgangswiderstands des Flügels werden Türblöcke in Klassen eingeteilt: 1 – mit einem verringerten Wärmedurchgangswiderstand von 1,0 m2 × °C/W oder mehr; 2 – mit reduziertem Wärmeübergangswiderstand von 0,70 auf 0,99 m2 × °C/W; 3 – mit einem reduzierten Wärmeübergangswiderstand von 0,40 – 0,69 m2 × °C/W. Hinweis – Türblöcke mit einem reduzierten Wärmedurchgangswiderstand von weniger als 0,40 m2 × °C/W unterliegen nicht der Klassifizierung nach diesem Indikator.

4.2.2 Basierend auf der Luft- und Wasserdurchlässigkeit werden Türblöcke in die in Tabelle 1 aufgeführten Klassen eingeteilt. Tabelle 1

Hinweise 1 Wasserdichter Grenzwertanzeiger – für Eingangstürblöcke zu Gebäuden und Räumlichkeiten von der Straße aus. 2 Türblöcke mit einer Luftdurchlässigkeit von mehr als 27 m3/(h×m2) unterliegen keiner Klassifizierung nach diesem Indikator. 4.2.3 Nach dem Schalldämmindikator Rw werden Türblöcke in Klassen eingeteilt: 1 – mit einer Luftschallminderung von 32 dB oder mehr; 2 - » » » » 26-31 dB; 3 - » » » » 20-25 dB. Hinweis – Türblöcke mit einer Schalldämmung von weniger als 20 dB unterliegen keiner Klassifizierung nach diesem Indikator.

4.3 Türklötze werden nach ihren wichtigsten mechanischen Eigenschaften in die in Tabelle 2 angegebenen Festigkeitsklassen eingeteilt. Tabelle 2

Hinweise 1 Die Türblockklasse wird durch das schlechteste Ergebnis aller Testarten bestimmt. 2 Ein Beispiel für die Bestimmung der Festigkeitsklasse bei der Prüfung des Widerstands gegen eine senkrecht zur Stegebene wirkende statische Belastung im freien Eckbereich ist in Anhang D aufgeführt.

4.4 Abhängig vom Vorhandensein von Sicherheitseigenschaften werden Türblöcke unterteilt in: Türblöcke herkömmlicher Bauart, ausgestattet mit Schlössern der Klassen III-IV gemäß GOST 5089, Anti-Entfernungs-Verriegelungsvorrichtungen; verstärkte Türblöcke, ausgestattet mit Schlössern der Klassen III-IV gemäß GOST 5089, verstärkten Scharnieren, Verriegelungs-Ausziehvorrichtungen, Mehrriegelschlössern mit Umfangsverriegelung, mit Festigkeitseigenschaften nicht niedriger als Klasse M2; Schutztürblöcke – verstärkte Türblöcke, deren Festigkeitseigenschaften nicht unter Klasse M1 liegen und die in Anhang B festgelegten Anforderungen erfüllen. Hinweis – Im Symbol für verstärkte Türblöcke wird der Index „U“ hinzugefügt, Schutzdesign – „Z“. 4.5 Aufbau der Türblocksymbole:

Beispiele für Symbole: DSV DKN 2100-1270 M3 GOST 31173-2003 - Innentürblock aus Stahl, zweiflügelig, mit geschlossenem Rahmen, mit nach außen öffnenden Türen, Standardausführung, Festigkeitsklasse - M3, Höhe 2100 mm, Breite 1270 mm. DSN PPVn 1-2-2 M2 U 2300-900 GOST 31173-2003 - Außentürblock aus Stahl, einflügelig, rechte Ausführung, mit Schwelle, mit nach innen öffnender Tür, Klasse hinsichtlich des reduzierten Wärmeübergangswiderstands - 1, Klasse hinsichtlich Luft- und Wasserdurchlässigkeit – 2, Schalldämmklasse – 2, Festigkeitsklasse – M2, verstärkte Ausführung, Höhe 2300 mm, Breite 900 mm. Bei der Erteilung eines Produktionsauftrags (Lieferung) und eines Reisepasses wird empfohlen, Folgendes anzugeben: eine Designlösungsoption, einschließlich einer Beschreibung der Füllung Tür Blatt; eine Zeichnung, die das Öffnungsmuster der Flügel und das Design des Türblocks zeigt; Typ und Marke der Türvorrichtungen und Klasse der Schlösser; Art der Ausführung, Kastenbreite und andere zwischen Hersteller und Kunde vereinbarte Anforderungen. Für Export-Import-Lieferungen ist die Verwendung einer anderen Struktur des in der Vereinbarung (Vertrag) angegebenen Symbols zulässig.

5 Technische Anforderungen

5.1 Allgemeine Bestimmungen und Designanforderungen 5.1.1 Produkte müssen den Anforderungen dieser Norm entsprechen und gemäß der in der vorgeschriebenen Weise genehmigten Design- und Technologiedokumentation hergestellt werden. 5.1.2 Türblockflügel sind eine aus Stahlblechen und rechteckigen oder gebogenen Profilen geschweißte Konstruktion. Es ist zulässig, Bleche in Form eines „gebogenen Kastens“ zu verwenden, während es empfohlen wird, Stahlbleche miteinander zu verschweißen. Bei Schweißarbeiten wird empfohlen, in einer Schutzgasumgebung zu schweißen. Die Lage der Schweißpunkte wird in der Arbeitsdokumentation festgelegt. 5.1.3 Es wird empfohlen, Eckverbindungen von Profilen durch Schweißverbindungen zu verbinden. Andere Arten von Verbindungen sind zulässig, die der Festigkeit von Schweißverbindungen entsprechen oder diese übertreffen. Gestaltungsmöglichkeiten für Türblätter und Beispiele für Türblockausführungen sind in den Abbildungen 1-7 dargestellt.

1 - oberer Verriegelungsbolzen; 2 - Oberlenker des Hauptschlosses; 3 - Leinwandrahmen (geschweißte Stahlprofile); 4 - Orte zum Anbringen der internen „Luke“; 5 - Ventil; 6 - Befestigungsstelle des Oberlenkers; 7 - Querstange des Hebelschlosses; 8 - Riegel; 9 - Zylinderschlossbolzen; 10 - untere Stange des Hauptschlosses; 11 - Stellen zum Anbringen der Verkleidung; 12 - Innenhohlraum für Füllstoff; 13 - vertikale Stangenführung; 14 - unterer Verriegelungsbolzen; 15 - Montage-„Auge“; 16 - Schwelle; 17 - Loch für Anti-Entfernungsbolzen (Stift); 18 - Anti-entfernbarer passiver Bolzen (Stift); 19 - Installationsanker; 20 - Kasten (Rahmen); 21 - kombiniertes Hebel-Zylinderschloss; 22 - inneres Stahlblech; 23 - äußeres Stahlblech; 24 - Schlaufenknoten;

25 - Guckloch

Abbildung 1 – Ein Beispiel für den Aufbau eines Türblocks, dessen Flügel aus zwei Stahlblechen und Stahlprofilen geschweißt ist, dessen Rahmen (Rahmen) aus einem gebogenen Stahlprofil besteht

Plane mit zwei Stahlblechen, Stahlkastenprofilen und Wabenfüllung

Leinwand mit einem äußeren Stahlblech und einem inneren Faserplattenblatt, mit Profilen mit komplexem Querschnitt und gefüllt mit Holz- oder Mineraldämmung

Plane vom Typ „Bent Box“ mit U-förmigen Stahlprofilen und Schaumstofffüllung

Plane mit äußerem Stahlblech und innerem Faserplattenblech, Eckstahlprofile mit Holzstäben und Schaumstofffüllung

Abbildung 2 – Beispiele für Türblattkonstruktionen

Abbildung 3 – Ein Beispiel für die Gestaltung eines aus Stahlblechen und -profilen geschweißten Türblocks (wobei das mittlere Profil des Rahmens und der Flügel mit Holz und Schaumstoff gefüllt sind)

Abbildung 4 – Ein Beispiel für die Gestaltung eines aus Stahlblechen und Profilen geschweißten Türblocks, ausgekleidet mit Naturholz

Abbildung 5 – Ein Beispiel für die Gestaltung eines zweiflügeligen Türblocks mit Holz oder Holzverkleidung Plattenmaterialien(horizontaler Abschnitt)

Abbildung 6 – Beispiele für Türblattkonstruktionen, geschweißt aus zwei flachen Stahlblechen und Stahlprofilen (a) und einem Türblatt vom Typ „Bogenrahmen“ (b) mit vertikalen Verstärkungsprofilen

Abbildung 7 – Beispiele für die Gestaltung eines aus Stahlprofilen geschweißten Türblatts mit vertikalen und horizontalen Verstärkungsprofilen und eingebauten Schlössern (a) und einem Türrahmen (b)

Kästen (Rahmen) bestehen aus einem gebogenen Profil mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm oder aus einem rechteckigen Profil mit einem Querschnitt von mindestens 40 x 50 mm. Rahmen (Zargen) und Türblätter werden mit einer Genauigkeit von mindestens 15. Klasse gemäß GOST 25347 hergestellt.

5.1.4 Bei der Gestaltung von Türblättern wird empfohlen, vertikale und horizontale Verstärkungsprofile (Mitten) zu verwenden. Es wird empfohlen, mindestens zwei vertikale und horizontale Verstärkungsprofile zu verwenden. Es ist erlaubt, Verstärkungsprofile in einem Winkel zwischen vertikalen Profilen (geneigte Profile) zu platzieren. Es wird empfohlen, horizontale Verstärkungsprofile im Schlaufenbereich oder im Bereich von Ausziehsicherungen anzubringen. Beispiele für die Lage von Verstärkungsprofilen im Türblatt sind in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8 – Beispiele für die Lage von Verstärkungsprofilen im Türblatt

5.1.5 Anstelle eines inneren massiven Stahlblechs dürfen an Verstärkungsprofilen stumpf aneinandergeschweißte Blechzuschnitte verwendet werden, wobei die Lage der Schweißpunkte in der Konstruktionsdokumentation angegeben ist. Als Innenblech dürfen Massivholzfaserplatten gemäß GOST 4598 oder andere Massivplattenmaterialien verwendet werden, die eine ausreichende Festigkeit bieten.

5.1.6 Um Reparaturen an Schlössern und Riegeln am Einbauort durchführen zu können, wird empfohlen, im Innenblech eine „Luke“ vorzusehen, die an mechanischen Verbindungen befestigt wird. 5.1.7 Es wird empfohlen, Verriegelungsvorrichtungen (Schlösser, Riegel, Zusatzriegel) mit Schrauben durch spezielle Unterlagen und Gewindeklemmen zu befestigen. Die Befestigung von Verriegelungsvorrichtungen muss stark und zuverlässig sein und ein spontanes Verschieben während des Betriebs verhindern. Es wird nicht empfohlen, das Schloss durch Schweißen zu befestigen (wenn es technologisch notwendig ist, Schweißen zu verwenden, sollte die Möglichkeit eines thermischen Einflusses auf niedrig schmelzenden Kunststoff und andere Teile des Schlosses berücksichtigt werden). Der Einbau des Schlosses muss entsprechend den Anforderungen der Konstruktionsunterlagen erfolgen, damit im Betrieb des Türblocks keine Druck- oder Biegebelastungen auf das Schloss einwirken. 5.1.8 Bei der Gestaltung von Außen- und Eingangstürblöcken zur Wohnung (zur Erhöhung der Schalldämmung und des Widerstands gegen Wärmeübertragung) wird empfohlen, mindestens zwei Konturen von Dichtungsdichtungen einzubauen. Um den gesamten Umfang des Vorraums müssen Dichtungen angebracht werden. Lücken an den Dichtungsstößen sind nicht zulässig. Der Sitz der Dichtungen muss fest sein. Dichtungen für Außentürblöcke müssen klima- und atmosphärischen Einflüssen standhalten und in dafür akkreditierten Prüfstellen auf ihre Haltbarkeit geprüft werden. 5.1.9 Die Anforderungen dieser Norm gelten für Türblöcke mit einer Fläche von nicht mehr als 9 m2, wobei empfohlen wird, dass die Höhe der zu öffnenden Türblätter nicht mehr als 2200 mm und die Breite nicht mehr als 1200 mm beträgt. Die Verwendung von nicht zu öffnenden horizontalen und vertikalen Einsätzen ist zulässig. Das empfohlene Gewicht der Türfüllungen beträgt nicht mehr als 250 kg (berechneter Wert). Die Herstellung von Türblöcken (Blättern) mit Flächen, Gewichten und Abmessungen, die die angegebenen Werte überschreiten, muss durch Ergebnisse von Labortests oder zusätzlichen Festigkeitsberechnungen gemäß den geltenden Bauvorschriften bestätigt werden. Hinweis - Die größten Abmessungen von Türblättern bestimmter Typen hängen von der Masse des Flügels, den Widerstandsmomenten der Querschnitte der Flügelrahmenprofile und der Querschnittssteifigkeit des mittleren Teils des Flügels (einschließlich des äußeren) ab Und Innenfutter, Füllung, Verstärkungsprofile), Lage (und Art) der Scharniere und Verriegelungen müssen in den Konstruktionsunterlagen des Herstellers angegeben werden. 5.1.10 Die Lage und Abmessungen von Löchern für die Installation von Schlössern und anderen Verriegelungsvorrichtungen werden in der Konstruktionsdokumentation unter Berücksichtigung der Anforderungen von GOST 5089 festgelegt. 5.1.11 Es wird empfohlen, die Stellen der Löcher, die für den Eintritt vorgesehen sind, zu schützen Bolzen mit Spezialkästen. Die Kästen sind in das Kastenprofil (Rahmen) eingeschweißt, sodass sie die normale Bewegung der Bolzen nicht behindern. Es ist erlaubt, Löcher für die Aufnahme von Schrauben in den Türrahmen zu bohren. In diesem Fall sollten die Abmessungen des Lochs 2-3 mm größer sein als die entsprechenden Querschnittsabmessungen des Bolzens. Im geschlossenen Zustand muss der Schlossriegel mindestens 22 mm tief in den Türrahmen eindringen. 5.1.12 Es wird empfohlen, bei der Konstruktion von Produkten auf der Scharnierseite anti-entfernbare passive Bolzen (Stifte) vorzusehen. Die Stifte müssen durch Schweißen, Einpressen oder Nieten fest im Rahmen des Türblatts oder der Zarge eingebaut werden. Es dürfen andere Arten der Befestigung von Anti-Entfernungsstiften verwendet werden, die ihre Festigkeitseigenschaften nicht beeinträchtigen. Die Größe, Anzahl und Position der Anti-Entfernungsstifte sind in der Arbeitsdokumentation festgelegt. Um den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, Anti-Entfernungsstifte im Schleifenbereich anzubringen. 5.1.13 Um den Türblock in der Wandöffnung zu installieren, werden Montage-„Ohren“ an das Profil des Rahmens (Rahmens) geschweißt. Größe, Anzahl und Lage der Befestigungslaschen sind in der Arbeitsdokumentation angegeben. Es dürfen andere Befestigungskonstruktionen verwendet werden, die beim Einbau des Türblocks für die erforderliche Steifigkeit und Festigkeit sorgen. 5.1.14 Es wird empfohlen, als Innenfüllung von Türverkleidungen wärme- und schalldämmende Materialien wie Mineralwolle, Basaltwolle, Schaumstoff oder andere Materialien gemäß der behördlichen Dokumentation (ND) zu verwenden. Die Füllung wird dicht und hohlraumfrei verlegt. 5.1.15 Produkte müssen sicher in der Anwendung sein. Sicherheitsbedingungen für die Verwendung von Produkten verschiedene Designs in der Konstruktionsdokumentation festgelegt (z. B. wird empfohlen, Türschlösser auf Fluchtwegen mit Antipanikvorrichtungen auszustatten). Produkte müssen gemäß den geltenden Bauvorschriften für betriebliche Belastungen ausgelegt sein. Bei der Konstruktion und Herstellung von Produkten sollten Berechnungsprogramme oder Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften von Produkten verwendet werden. 5.1.16 Polymer und Synthetische Materialien, die zum Füllen und Fertigstellen von Türfüllungen verwendet werden, müssen über Hygienezertifikate verfügen aktuelle Gesetzgebung und in der vorgeschriebenen Weise ausgeführt werden

5.2 Abmessungen und Anforderungen an maximale Abweichungen 5.2.1 Gesamtabmessungen und Architekturzeichnungen von Türblöcken werden in der Konstruktions- und technischen Dokumentation (Bestellung, Liefervertrag) für die Herstellung von Produkten festgelegt. Die Nennmaße von Teilen von Produkteinheiten, Profilabschnitten und Lücken, Maße der Anordnung von Geräten, Scharnieren und Löchern sind in der technischen Dokumentation für deren Herstellung festgelegt. 5.2.2 Maximale Abweichungen der nominalen Gesamtabmessungen von Produkten sollten ±3,0 mm nicht überschreiten. 5.2.3 Maximale Abweichungen der Nennmaße der Produktelemente, Lücken unter der Überlappung, Maße der Lage von Türvorrichtungen und Scharnieren dürfen die in Tabelle 3 festgelegten Werte nicht überschreiten.

Tabelle 3 In Millimetern

Hinweis – Die Werte der maximalen Abweichungen der Spaltmaße unter der Auflage gelten für geschlossene Paneele mit eingebauten Dichtungen. Der Unterschied in den Längen der Diagonalen rechteckiger Leinwände mit einer Fläche von 1,5 m2 oder weniger sollte 2,0 mm und bei einer Fläche von mehr als 1,5 m2 - 3,0 mm nicht überschreiten.

5.2.4 Der Unterschied der Stirnflächen (Durchhang) bei geschweißten Eckverbindungen sollte 2,0 mm nicht überschreiten. 5.2.5 Die Durchbiegung der Paneele im zusammengebauten Produkt für den Bau von Türblöcken mit Schwelle sollte 2,0 mm pro 1 m Breite nicht überschreiten. 5.2.6 Abweichungen von der Geradheit der Kanten von Leinwänden und Kisten sollten 1,0 mm pro 1,0 m Länge nicht überschreiten. Hinweis – Die Ebenheit von Türpaneelen wird durch Messen der Geradheit ihrer Kanten und der Größe der Lücken unter der Überlappung kontrolliert. 5.2.7 Die Genauigkeit geometrischer Parameter wird gemäß GOST 21778, GOST 21779, GOST 21780 unter Berücksichtigung der Merkmale spezifischer Strukturen und berechnet technologische Bedingungen Herstellung und Installation. 5.2.8 Die Abmessungen der Schweißnähte müssen den in der technischen Dokumentation festgelegten Arbeitsabschnitten entsprechen. Abweichungen der Schweißnahtgrößen von den angegebenen sollten die in GOST 5264, GOST 8713, GOST 11533, GOST 11534, GOST 14771, GOST 23518 angegebenen Werte nicht überschreiten. 5.2.9 Nenndurchmesser von Löchern für Schraubverbindungen und maximale Abweichungen von ihnen werden je nach Art der Formgebung und Art der Schraubverbindung festgelegte Werte gemäß GOST 23118 übernommen.

5.3 Eigenschaften 5.3.1 Leistungsindikatoren von Türblöcken sind in Tabelle 4 angegeben. Tabelle 4

Hinweis – Die Notwendigkeit, mit „*“ gekennzeichnete Leistungsindikatoren zu verwenden, wird in der Konstruktions- und technischen Dokumentation basierend auf dem Zweck der Türblöcke festgelegt.

5.3.2 Es wird empfohlen, die Leistungsindikatoren von Türeinheiten für einen bestimmten Zweck in der Konstruktionsdokumentation für den Bau (Rekonstruktion) festzulegen und sie durch Testergebnisse in für ihre Durchführung akkreditierten Testzentren zu bestätigen.

5.3.3 Türklötze müssen je nach Festigkeitsklasse statischen Belastungen gemäß den Anforderungen der Tabelle 5 standhalten. Tabelle 5

5.3.4 Türklötze müssen je nach Festigkeitsklasse dynamischen Belastungen standhalten (Aufprall auf ein Hindernis – Öffnungswinkelbegrenzer, Türschräge usw. beim Öffnen der Leinwand) gemäß den Anforderungen von Tabelle 6. Tabelle 6

5.3.5 Türklötze müssen je nach Festigkeitsklasse dem Aufprall eines weichen, unelastischen Körpers gemäß den Anforderungen der Tabelle 7 standhalten. Tabelle 7

5.3.6 Die beim Schließen auf das Türblatt ausgeübte Kraft bis zur erforderlichen Kompression der Dichtungen sollte 140 N nicht überschreiten, während Falle und Riegel des Schlosses im geschlossenen Zustand ohne Verklemmen funktionieren sollen. Die zum Öffnen des Türflügels erforderliche Kraft sollte 100 N nicht überschreiten (ergonomische Anforderungen). 5.3.7 Werden für die Verkleidung von Türfüllungen Kunst- oder Naturleder oder Holz (Holzwerkstoffe, auch solche mit Natur- oder Kunststofffurnier) verwendet, muss das Verkleidungsmaterial einem Schlag mit einer 1 kg schweren Metallkugel aus der Höhe ohne Zerstörung standhalten von 1 m. 5.3. 8 Aussehen Produkte: Farbe, zulässige Oberflächenfehler von Verkleidungsmaterialien und lackierten Elementen (Risiken, Kratzer usw.) müssen den vom Leiter des Herstellers genehmigten Standardmustern entsprechen. Farb-, Glanz- und Oberflächenfehler, die mit bloßem Auge aus einer Entfernung von 0,6 – 0,8 m bei natürlichem Licht von mindestens 300 Lux sichtbar sind, sind nicht zulässig. 5.3.9 Schweißverbindungen müssen fest sein und den Anforderungen einer visuellen Kontrolle genügen: Das Metall der Schweißnaht und der Grenzzone darf keine Risse aufweisen. Die Krater der Nähte an den Stellen, an denen die Schweißnähte (Enden) aufhören, müssen aufgeschlossen (geschweißt) werden; Nähte müssen eine glatte oder gleichmäßig schuppige Oberfläche ohne scharfe Übergänge zum Grundmetall haben; Die Nähte müssen über die gesamte Länge dicht sein und dürfen keine Verbrennungen, Verengungen, Schweißnähte, fehlende Durchdringungen, Schlackeneinschlüsse usw. aufweisen. 5.3.10 Die Zugfestigkeit des Metalls der Schweißverbindung darf nicht geringer sein als die Anforderungen an den Untergrund Metall. Merkmale der Kategorien und Qualitätsniveau von Schweißverbindungen – gemäß GOST 23118.

5.4 Anforderungen an Materialien und Komponenten (einschließlich Dichtungen) 5.4.1 Materialien und Komponenten, die für die Herstellung von Türblöcken verwendet werden, müssen den Anforderungen von Normen, technischen Spezifikationen und technischen Zertifikaten entsprechen, die in der vorgeschriebenen Weise genehmigt wurden. 5.4.2 Materialien und Komponenten, die zur Herstellung von Türblöcken verwendet werden, müssen gegen klimatische Einflüsse beständig sein. 5.4.3 Die Oberflächen der Stahlelemente von Kästen und Flügeln dürfen keine Risse aufweisen, mechanischer Schaden, Muscheln, Verformungen, Rost. Auf den Vorderflächen von Stahlelementen sind geringfügige lokale Vertiefungen, Kratzer und Wellungen bis zu einer Tiefe von 0,5 mm zulässig, die die Funktionseigenschaften und die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigen. 5.4.4 Stahlkonstruktionsteile müssen aus Stahlsorten hergestellt werden, die je nach Art und Betriebsbedingungen die Festigkeitseigenschaften von Konstruktionselementen, Schweiß-, Schraub- und anderen Verbindungen bieten. Es wird empfohlen, Stahlelemente aus einer Stahlgüte von mindestens St3kp2 gemäß GOST 380, Walzprofilen gemäß GOST 1050 oder hochlegiertem Stahl gemäß GOST 5632 herzustellen. 5.4.5 Dichtungen müssen aus wetterfestem Material bestehen -beständige elastische Polymermaterialien gemäß GOST 30778. Der Sitz der Dichtungen muss fest sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dichtungen müssen durchgehend über den gesamten Falzumfang eingebaut werden. 5.4.6 Holzlaminat-Verkleidungsplatten müssen den Anforderungen von GOST 30972 entsprechen, profilierte Holzteile – GOST 8242.

5.5 Anforderungen an Scharniere, Schlösser und andere Schließvorrichtungen 5.5.1 Bei der Herstellung von Produkten werden Schließ- und Hilfsvorrichtungen sowie Scharniere verwendet, die speziell für den Einsatz in Metalltürblöcken konzipiert sind. Beispiele für Konstruktionen von Scharnieren und Schlössern sind in Anhang B aufgeführt. Art, Anzahl, Lage und Art der Befestigung von Schließvorrichtungen und Scharnieren werden in der Arbeitsdokumentation auch auf der Grundlage der Größe und des Gewichts der Öffnungselemente des Produkts festgelegt wie die Betriebsbedingungen der Türblöcke. Türblockflügel mit einem Gewicht von mehr als 200 kg sowie Produkte, die darin verwendet werden öffentlicher Raum(Schulen, Krankenhäuser usw.) empfiehlt sich die Aufhängung an drei Schlaufen. Die empfohlene Position der mittleren Schlaufe liegt 150–200 mm unter der Oberseite. 5.5.2 Um Leinwände an einem Kasten (Rahmen) aufzuhängen, empfiehlt es sich, Deckenlager- oder andere Scharniere zu verwenden, die in verschiedenen Ebenen verstellbar sind. Es wird empfohlen, die Scharniere an Planen und Kästen durch mechanische Verbindungen oder durch kontinuierliches Schweißen zu befestigen. Um die erforderliche strukturelle Festigkeit zu gewährleisten, ist die Verwendung anderer Arten der Scharnierbefestigung zulässig. 5.5.3 Türblöcke müssen mit Schlössern mindestens der Klasse III gemäß GOST 5089 ausgestattet sein. Schlösser müssen den Anforderungen von GOST 538 und GOST 5089 entsprechen. Es wird empfohlen, gleichzeitig Schlösser mit Hebel- und Zylindermechanismen sowie Schlösser zu installieren mit umkodierbaren Sicherheitsmechanismen, im Türblock. Um die Schutzeigenschaften von Türblöcken zu verbessern, wird empfohlen, Mehrriegelschlösser mit Verriegelung um den Umfang des Türblocks oder Schlösser mit Stangen mit zusätzlicher Verriegelung in den oberen und unteren horizontalen Profilen des Rahmens zu verwenden. Um ein Verstopfen des Lochs für den unteren vertikalen Bolzen, der im unteren Profil des Kastens enthalten ist, zu vermeiden, wird die Verwendung von Umlenkern empfohlen. 5.5.4 Je nach Verwendungszweck der Türblöcke ist in der Konstruktionsdokumentation sowie bei der Bestellung der komplette Produktsatz mit Riegeln, Türverschlüssen (Schließern), Öffnungswinkelbegrenzern (Anschlägen) anzugeben. , Augen, Ketten usw. 5.5.5 Verriegelungsvorrichtungen müssen eine zuverlässige Verriegelung der Öffnungselemente von Produkten gewährleisten. Das Öffnen und Schließen sollte leicht, reibungslos und ohne Blockierung erfolgen. 5.5.6 Die Konstruktion von Verriegelungen und Scharnieren muss eine dichte und gleichmäßige Kompression der Dichtungen entlang der gesamten Dichtungskontur in den Aussparungen gewährleisten. 5.5.7 Türvorrichtungen und Befestigungselemente müssen den Anforderungen von GOST 538 entsprechen und über eine schützende und dekorative (oder schützende) Beschichtung gemäß GOST 9.303 verfügen. 5.5.8 Bei der Installation von Türsperren in öffentlichen Räumlichkeiten (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser) wird der Einsatz von Antipanikvorrichtungen, Rauchmeldern und anderen Vorrichtungen empfohlen, um eine schnelle Evakuierung zu gewährleisten. 5.5.9 Bei Abnahme der Arbeiten sind dem Kunden die Schlüssel in einer versiegelten Verpackung gegen seine Unterschrift bei Erhalt zu übergeben.

5.6 Anforderungen an die Endbearbeitung von Produkten 5.6.1 Die Qualität der Endbearbeitung sowie die Anforderungen an die Endbeschichtung (Verkleidung) können durch Vereinbarung zwischen Hersteller und Verbraucher im Vertrag (Auftrag) für die Herstellung (Lieferung) festgelegt werden ) von Produkten. In diesem Fall kann die Qualität der Veredelung anhand von mit dem Kunden abgestimmten Referenzmustern beurteilt werden. 5.6.2 Als Veredelungsmaterialien Gemäß den Anforderungen der ND werden Kunst- und Naturleder, Dekorfolien, MDF-Platten (mit natürlichem oder synthetischem Furnier, glatt oder gefräst), Holz, Spiegel, Kunststoff, Faserplatten, Farben und Lacke sowie andere Materialien verwendet. Bei der Auswahl der Verkleidungsmaterialien sollten die Betriebsbedingungen der Produkte berücksichtigt werden. Optionen für die Endbearbeitung von Türblöcken sind in Anhang B aufgeführt. 5.6.3 Metalloberflächen von Teilen vor dem Auftragen von Farbe und Polymerbeschichtungen müssen GOST 9.402 entsprechen. Anforderungen an Farb- und Lackbeschichtungen gemäß GOST 9.401, Bezeichnung der Beschichtungen gemäß GOST 9.032, Beschichtungsklasse nicht niedriger als IV. 5.6.4 Die Qualität von Oberflächen mit fertiger Farb- und Lackbeschichtung muss den in GOST 9.032 festgelegten Anforderungen entsprechen. In diesem Fall sollte die erste Schicht mit Grundierungsfarbe und die folgenden Schichten mit schützenden und dekorativen Farben und Lacken aufgetragen werden. 5.6.5 Die Vorderflächen der Produkte dürfen keine Risse, Grate oder mechanische Beschädigungen aufweisen. Anforderungen an Frontflächen werden in der technischen Dokumentation des Herstellers und/oder in Lieferverträgen unter Berücksichtigung von GOST 9.301 und GOST 9.032 festgelegt. Die nicht vorderseitigen Oberflächen der Produkte können Vertiefungen, Kratzer, Wellen und andere Oberflächenfehler aufweisen, die die funktionellen Eigenschaften und die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigen. Die Ränder der Löcher sollten keine Grate oder Unregelmäßigkeiten aufweisen. 5.6.6 Farbe (Ton) und Glanzgrad (Glanz, Mattheit) der Endbeschichtung müssen den vom Leiter des Herstellers genehmigten und mit dem Kunden vereinbarten Standardmustern entsprechen. 5.6.7 Farb- und Lackbeschichtungen müssen eine Haftfestigkeit (Haftung) an der zu bearbeitenden Oberfläche an mindestens 2 Punkten im Gitterschnittverfahren gemäß GOST 15140 aufweisen. 5.6.8 Die Dicke von Farb- und Lackbeschichtungen sowie die Es wird empfohlen, in der technischen Dokumentation für die Herstellung von Produkten ein Verfahren zur Überwachung dieses Indikators festzulegen. 5.6.9 Schutz- und Schutz-Dekorbeschichtungen müssen gegen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse im Betrieb beständig sein. 5.6.10 Die Verkleidung der Produktplatten erfolgt aus MDF-Platten nach ND oder aus verschiedenen Holzarten. MDF-Platten können mit Messerfurnier nach GOST 2977, Schälfurnier nach GOST 99 oder synthetischem Furnier nach ND veredelt werden. Es dürfen gefräste oder glatte MDF-Platten verwendet werden. Beispiele für die architektonische Ausführung der Veredelung von Türpaneelen mit MDF-Platten finden Sie in Anhang B. 5.6.11 Die Vorderflächen von Holzteilen, die zur Veredelung von Türpaneelen verwendet werden, dürfen keine Verarbeitungsfehler und Holzfehler aufweisen, mit Ausnahme von Locken, Locken, Augen, Faserneigung bis zu 5 % gemäß GOST 2140. Die empfohlene Rauheit der Vorderflächen von Holzteilen Rm beträgt gemäß GOST 7016 nicht mehr als 60 Mikrometer, der Holzfeuchtigkeitsgehalt sollte im Bereich von 8 bis 12 % liegen. 5.6.12 Die Gestaltung der Befestigung von Verkleidungsteilen aus Holz und Plattenwerkstoffen an den Stahlelementen von Türblöcken muss die Möglichkeit bieten, deren Temperatur- und Feuchtigkeitsverformungen auszugleichen. Die Form und Abmessungen der an die Stahloberflächen von Außenprodukten angrenzenden Abschnitte der Verkleidungsprofile müssen eine Mindestkontaktfläche mit diesen Oberflächen sowie die Möglichkeit der Belüftung des Hohlraums zwischen ihnen gewährleisten, andernfalls müssen die Kontaktflächen geschützt werden mit Farbe und Lack oder anderen Schutzmaterialien. 5.6.13 Klebematerialien, die bei der Verkleidung von Türverkleidungen mit Kunst- oder Naturleder sowie Dekorfolien verwendet werden, müssen eine ausreichende Haftfestigkeit aufweisen, während unverklebte Stellen, Falten, Wellungen und andere optische Mängel nicht zulässig sind.

5.7 Vollständigkeit und Kennzeichnung 5.7.1 Der vollständige Satz von Produkten muss bei der Lieferung an den Verbraucher den im Vertrag (Bestellung) festgelegten Anforderungen entsprechen. Türeinheiten sollten montiert mit installierten Verriegelungsvorrichtungen geliefert werden. Nach Absprache mit dem Verbraucher kann das Produktpaket auch Schließer (Schließregler), Öffnungswinkelbegrenzer und andere Türvorrichtungen umfassen. Der Schlüsselsatz ist dem Kunden in versiegelter Form gegen Unterschrift des Kunden (Käufers) auszuhändigen. 5.7.2 Dem Lieferpaket müssen ein Qualitätsdokument (Reisepass) und eine Bedienungsanleitung der Produkte einschließlich Installationsempfehlungen beiliegen. 5.7.3 Jedes Produkt ist mit einem wasserfesten Marker oder Etikett gekennzeichnet, auf dem der Name des Herstellers, die Produktmarke, das Herstellungsdatum und (oder) die Bestellnummer sowie ein Zeichen (Stempel) angegeben sind, das die Annahme des Produkts durch die technische Kontrolle bestätigt. 5.7.4 Die im Produkt enthaltenen Türvorrichtungen müssen gemäß der ND für dieses Produkt gekennzeichnet sein.

6 Annahmeregeln

6.1 Produkte müssen vom Dienst angenommen werden technische Kontrolle Hersteller für die Einhaltung der Anforderungen dieser Norm sowie der im Vertrag festgelegten Bedingungen für die Herstellung und Lieferung von Produkten. Bei der Bestätigung der Abnahme von Produkten durch den technischen Kontrolldienst des Herstellers handelt es sich um die Erstellung von Dokumenten über die Abnahme (Qualität) von Produkten. Die Produkte werden in Chargen oder einzeln angenommen. Bei der Annahme von Produkten im produzierenden Unternehmen wird als Charge die Anzahl der Produkte berücksichtigt, die innerhalb einer Schicht hergestellt und mit einem Qualitätsdokument ausgestellt wurden. Unter dem Volumen einer Charge versteht man die Anzahl der Produkte gleicher Bauart, die gemäß einer Bestellung hergestellt werden. 6.2 Die in dieser Norm festgelegten Produktqualitätsanforderungen werden bestätigt durch: Eingangskontrolle von Materialien und Komponenten; betriebliche Produktionskontrolle; Abnahmekontrolle von Fertigprodukten; Kontrollabnahmetests einer Produktcharge, die vom Qualitätskontrolldienst des Herstellers durchgeführt werden; regelmäßige und Zertifizierungstests von Produkten in unabhängigen Testzentren; Qualifikationstests. 6.3 Das Verfahren zur Durchführung der Eingangskontrolle und der betrieblichen Produktionskontrolle an Arbeitsplätzen ist in der technischen Dokumentation festgelegt. Wenn der Hersteller die Türblöcke mit Komponenten aus eigener Herstellung vervollständigt, müssen diese gemäß den Anforderungen der behördlichen Dokumentation für diese Produkte abgenommen und geprüft werden. 6.4 Die Abnahmequalitätskontrolle der Fertigprodukte erfolgt nach der Methode der kontinuierlichen Kontrolle. Die Liste der kontrollierten Indikatoren ist in Tabelle 8 aufgeführt. Fertigprodukte, die die Abnahmekontrolle bestanden haben, werden gekennzeichnet. Produkte, die die Abnahmekontrolle für mindestens einen Indikator nicht bestehen, werden zurückgewiesen. Tabelle 8

* Prüftyp I – Abnahmeprüfungen während der Abnahmekontrolle; Prüfart II – Abnahmeprüfungen durch den Qualitätsdienst des Herstellers; Testtyp III – regelmäßige Tests, die in unabhängigen Testzentren durchgeführt werden. ** Kontrollierte Nennmaße für Prüftyp II sind in der technischen Dokumentation festgelegt.

6.5 Jede Produktcharge wird Kontrollabnahmetests unterzogen, die vom Qualitätsdienst des Herstellers durchgeführt werden. Die Liste der kontrollierten Indikatoren und die Häufigkeit der Kontrolle sind in Tabelle 8 aufgeführt. Zur Durchführung von Tests werden einer Produktcharge nach dem Zufallsprinzip Proben von Türklötzen in Höhe von 3 % des Chargenvolumens entnommen, jedoch nicht weniger als 3 Stück. Bei weniger als 3 Produkten in einer Charge unterliegt jedes Produkt der Kontrolle. Im Falle eines negativen Testergebnisses für mindestens einen Indikator an mindestens einer Probe wird die Qualität der Produkte an der doppelten Anzahl von Proben für den Indikator, der ein negatives Testergebnis hatte, erneut überprüft. Wird bei mindestens einer Probe erneut eine Nichtübereinstimmung des Indikators mit den festgelegten Anforderungen festgestellt, werden die Kontroll- und Folgechargen einer kontinuierlichen Kontrolle (Einstufung) unterzogen. Ist das Ergebnis der kontinuierlichen Kontrolle positiv, kehren sie zum etablierten Ablauf der Abnahmeprüfungen zurück. 6.6 Regelmäßige Prüfungen der in 5.3.1 – 5.3.7 genannten Leistungsindikatoren werden bei der Inbetriebnahme oder bei Änderungen am Design von Produkten oder ihrer Herstellungstechnologie durchgeführt, jedoch mindestens einmal während des in Tabelle 8 festgelegten Zeitraums B. bei der Produktzertifizierung. In begründeten Fällen ist eine Kombination von Wiederholungs- und Zertifizierungsprüfungen zulässig. Qualifizierungstests der Produkte werden für alle Indikatoren durchgeführt, wenn das Produkt in Produktion geht. Die Tests werden in dafür akkreditierten Testzentren durchgeführt. Prüfungen zur Ermittlung des verminderten Wärmedurchgangswiderstandes, der Luftdurchlässigkeit und des Schallschutzes werden an Bauwerken durchgeführt, die entsprechend ihrem Einsatzgebiet diesen Belastungen standhalten sollen. 6.7 Der Verbraucher hat das Recht, Qualitätskontrollen von Produkten durchzuführen und dabei das in dieser Norm festgelegte Probenahmeverfahren und die Testmethoden einzuhalten. Bei der Annahme von Produkten durch den Verbraucher gilt als Charge die Anzahl der gemäß einer bestimmten Bestellung versendeten Produkte, jedoch nicht mehr als 90 Stück, dokumentiert in einem Qualitätsdokument. 6.8 Bei der Annahme von Produkten durch den Verbraucher wird empfohlen, den in Tabelle 9 angegebenen einstufigen Produktqualitätskontrollplan zu verwenden. Tabelle 9

Hinweis – Zu den wesentlichen und kritischen Mängeln zählen: Mängel, die zum Verlust von Leistungsmerkmalen führen und nicht ohne Austausch eines Teils des Produkts behoben werden können (Bruch eines Stahlprofils usw.), die die in der Richtlinie festgelegten maximalen Maßabweichungen um mehr als das 1,5-fache überschreiten RD, Unvollständigkeit der Produkte. Zu den geringfügigen Mängeln gehören entfernbare Mängel: geringfügige Oberflächenschäden, nicht eingestellte Türvorrichtungen und Scharniere, die die in der RD festgelegten maximalen Maßabweichungen um weniger als das 1,5-fache überschreiten. Nach Vereinbarung der Parteien kann die Annahme der Produkte durch den Verbraucher im Lager des Herstellers, im Lager des Verbrauchers oder an einem anderen im Liefervertrag genannten Ort erfolgen. 6.9 Jeder Produktcharge muss ein Qualitätsdokument (Reisepass) beiliegen. Ein Beispiel für das Ausfüllen eines Produktpasses finden Sie in Anhang E. 6.10 Die Annahme von Produkten durch den Verbraucher entbindet den Hersteller nicht von der Haftung, wenn versteckte Mängel festgestellt werden, die zu einer Verletzung der Leistungsmerkmale der Produkte während der Garantiezeit führen.

7 Kontrollmethoden

7.1 Methoden der Eingangs- und Produktionsqualitätskontrolle sind in der technologischen Dokumentation festgelegt. 7.2 Methoden zur Qualitätskontrolle von Produkten während der Abnahmekontrolle und Abnahmetests 7.2.1 Die geometrischen Abmessungen von Produkten sowie die Geradheit der Kanten werden mit den in GOST 26433.0 und GOST 26433.1 festgelegten Methoden bestimmt. Maximale Abweichungen von den Nennmaßen der Produktelemente, die Differenz der Diagonallängen und andere Maße werden mit einem Metallmaßband nach GOST 7502, Messschiebern nach GOST 166, Sonden nach ND ermittelt. Maximale Abweichungen von der Geradheit der Kanten werden ermittelt, indem am geprüften Teil ein Richtlineal nach GOST 8026 oder eine Bauwaage mit einer Ebenheitstoleranz von mindestens 9. Genauigkeitsgrad nach GOST 9416 angelegt und der größte Spalt gemessen wird Verwendung von Fühlerlehren nach ND. 7.2.2 Die maximalen Abweichungen von den Nennmaßen der Lücken unter der Auflage werden mit einem Satz Fühlerlehren oder einem Lineal gemäß GOST 427 überprüft. 7.2.3 Der Durchhang beim Zusammenfügen benachbarter Teile, die in derselben Ebene liegen, beträgt wird mit einer Fühlerlehre als Abstand von der Kante des Lineals gemäß GOST 427, angebracht an der oberen Passfläche, zur unteren Fläche bestimmt. 7.2.4 Das Aussehen, die Qualität der Schweißnähte, die Farbe und die Qualität der Endbearbeitung der Produkte werden visuell durch Vergleich mit in der vorgeschriebenen Weise genehmigten Standardmustern beurteilt. Oberflächenfehler, die mit bloßem Auge aus einer Entfernung von 1,5 m bei natürlichem Licht von mindestens 300 Lux sichtbar sind, sind nicht zulässig. 7.2.5 Die Haftung (Haftfestigkeit von Farb- und Lackbeschichtungen auf der Metalloberfläche) wird durch die Methode der Gitterschnitte gemäß GOST 15140 bestimmt. 7.2.6 Dichtheit und korrekte Installation von Dichtungen, Türvorrichtungen, Befestigungselementen und anderen Teilen, Farbe und Rissfreiheit der Schweißverbindungen, Markierungen und der Verpackung werden visuell überprüft. Um die Dichtheit der Dichtungen zu bestimmen, vergleichen Sie die Abmessungen der Lücken in den Aussparungen und den Kompressionsgrad der Dichtungen, der mindestens 1/5 der Höhe der unkomprimierten Dichtung betragen sollte. Die Messungen werden mit einem Messschieber oder einem Lineal gemäß GOST 427 durchgeführt. Die Dichtheit der Dichtungen bei geschlossenen Leinwänden kann durch das Vorhandensein einer kontinuierlichen Spur bestimmt werden, die ein zuvor aufgetragener Farbstoff (z. B. farbige Kreide) hinterlassen hat Die Oberfläche der Dichtungen kann nach der Inspektion leicht entfernt werden. 7.2.7 Die Funktion der Türscharniere wird durch zehnmaliges Öffnen und Schließen der Türelemente des Produkts überprüft. Werden Abweichungen in der Funktion von Türgeräten festgestellt, werden diese angepasst und erneut überprüft.

7.3 Überwachungsmethoden für regelmäßige Prüfungen 7.3.1 Der reduzierte Wärmeübergangswiderstand wird gemäß GOST 26602.1 bestimmt. 7.3.2 Luft- und Wasserdurchlässigkeit werden gemäß GOST 26602.2 bestimmt. 7.3.3 Die Schalldämmung wird gemäß GOST 26602.3 bestimmt. 7.3.4 Indikatoren für störungsfreien Betrieb, Widerstand gegen statische, dynamische und Stoßbelastungen werden gemäß normativen Dokumenten und Methoden bestimmt, die in der vorgeschriebenen Weise genehmigt wurden. Bei der Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen dynamische Belastungen wird die Belastung simuliert, die beim plötzlichen Öffnen eines Türblatts (z. B. bei Zugluft) in dem Moment auftritt, in dem das Türblatt die Schräge der Türöffnung berührt. Die Prüfung der Schlagfestigkeit eines weichen unelastischen Körpers erfolgt durch einen dreimaligen Schlag, beispielsweise mit einer Birne mit einem Bodendurchmesser von (300 ± 5) mm und einer Masse von (30 ± 0,5) kg, von a Fallhöhe gemäß 5.3.5 in den zentralen Bereich der Probe. Hinweis – Nach Abschluss der Tests müssen die Türeinheiten betriebsbereit bleiben, während der Schlossriegel und die Falle frei in ihre passenden Teile eingreifen müssen. Vor und nach der Prüfung der Türblöcke auf störungsfreie Funktion wird empfohlen, die Dichtheit der Dichtungen gemäß 7.2.6 zu überprüfen. Bei der Prüfung von Türklötzen auf Widerstandsfähigkeit gegen eine statische Belastung senkrecht zur Flügelebene im freien Eckbereich wird zur Bestimmung der Festigkeitsklasse empfohlen, ein Diagramm der Abhängigkeit der Durchbiegung der freien Flügelecke zu verwenden auf die aufgebrachte Last, angegeben in Anhang D. 7.3.5 Methoden zur Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen (5.3.10) sind in der technischen Dokumentation des Herstellers gemäß GOST 5264 festgelegt.

8 Verpackung, Transport und Lagerung

8.1 Die Verpackung der Produkte muss ihre Sicherheit während der Lagerung, des Be- und Entladens sowie des Transports gewährleisten. 8.2 Geräte oder Geräteteile, die nicht auf den Produkten montiert sind, müssen in Kunststofffolie gemäß GOST 10354 oder in einem anderen Verpackungsmaterial, das ihre Sicherheit gewährleistet, verpackt, fest verbunden und komplett mit den Produkten geliefert werden. 8.3 Zu öffnende Platten von Produkten müssen vor dem Verpacken und Transportieren mit allen Verschlussvorrichtungen verschlossen werden. 8.4 Der Transport der Produkte erfolgt mit allen Transportmitteln gemäß den für diese Transportart geltenden Vorschriften für die Güterbeförderung. 8.5 Bei der Lagerung und dem Transport von Produkten müssen diese vor mechanischer Beschädigung und Niederschlagseinwirkung geschützt werden. 8.6 Bei der Lagerung und dem Transport von Produkten wird empfohlen, zwischen den Produkten Dichtungen aus elastischen Materialien anzubringen. 8.7 Die Lagerung der Produkte erfolgt in vertikaler oder horizontaler Lage auf Holzstützen, Paletten oder in Spezialbehältern in überdachten Bereichen. 8.8 Die garantierte Haltbarkeitsdauer der Produkte beträgt 1 Jahr ab Versanddatum der Produkte durch den Hersteller.

9 Herstellergarantie

9.1 Der Hersteller garantiert, dass die Produkte den Anforderungen dieser Norm entsprechen, sofern der Verbraucher die in der Regulierungs- und Konstruktionsdokumentation festgelegten Regeln für Transport, Lagerung, Installation, Betrieb sowie den Anwendungsbereich einhält. 9.2 Im Einvernehmen mit dem Verbraucher (Kunden) stellt der Hersteller zur Verfügung Service-Wartung Dazu gehören die Notöffnung von Türen bei Verlust oder Bruch von Schlüsseln, Beratungen zur Verwendung und Bedienung von Türvorrichtungen und Schließmechanismen sowie die Reparatur von Produkten. 9.3 Die Gewährleistungsfrist für Türklötze wird im Liefervertrag festgelegt, mindestens jedoch drei Jahre ab Versanddatum der Produkte durch den Hersteller.

Anhang A

(erforderlich)

Begriffe und Definitionen

Für die Zwecke dieser Norm gelten die folgenden Begriffe und entsprechenden Definitionen. Tür: Ein Element einer Wandkonstruktion, das für den Eintritt (Austritt) in das Innere von Gebäuden (Bauwerken) oder für den Übergang von einem Raum in einen anderen bestimmt ist und aus einer Türöffnung, einem Türblock und einem Dichtungssystem besteht Montagenähte sowie Befestigungs- und Verkleidungsteile. Türöffnung: Eine Öffnung in der Wand, die für die Montage eines Türblocks und den Einbau einer Montagedichtung vorgesehen ist. Türblock: Eine Struktur, die im Allgemeinen aus einem starr befestigten Rahmen (Rahmen) besteht Tür, mit einer Leinwand, die an Scharnieren mit Verriegelungsvorrichtungen aufgehängt ist und die bei geschlossener Leinwand den Raum vor Witterungseinflüssen, Lärm (und anderen) Einflüssen sowie unbefugtem Betreten schützt. Der Türblock kann eine Nummer enthalten zusätzliche Elemente: Türschließer, Öffnungswinkelbegrenzer, Türspion usw. Rahmen: Eine Montageeinheit eines Türblocks zum Aufhängen eines Flügels (Tücher), der fest an den Schrägen der Türöffnung befestigt ist. Flügel: Eine Baueinheit eines Türblocks, die über bewegliche Verbindungen (normalerweise Scharniere) mit dem Rahmen verbunden ist. Innenblatt: Ein Blatt Leinwand, das sich auf der Seite des geschützten oder geschützten Raums oder Objekts befindet. Profil: Profilteil eines Kastens oder Rahmens (Rahmens) einer Leinwand. Narthex: Die Verbindung (Verbindungspunkt) der Leinwand mit den Rahmenprofilen. Auflage: Ein Vorsprung des Profils der Leinwand (Kasten), der die Lücke im Falz überbrückt und in der Regel zum Anpressen von Dichtungen dient. Rechts (links) öffnender Türblock: Ein Türblock mit Scharnieren, die sich von der Türöffnungsseite aus gesehen auf der rechten (linken) Seite befinden. Hinweis – Bei einem zweiflügeligen Türblock wird die rechte oder linke Öffnung durch die Position des Flügels bestimmt, der sich zuerst öffnet (Abbildung A.1).

a - rechts öffnender Türblock; b - Türblock der linken Öffnung; c – rechts öffnender Türblock mit horizontalen und vertikalen Einsätzen

Abbildung A.1 – Identifizierung der Produkte anhand der Öffnungsrichtung der Flügel

Horizontaler (vertikaler) Paneeleinsatz: Ein nicht zu öffnendes Paneel, das über oder neben dem zu öffnenden Paneel installiert wird (Abbildung A.1, c). Schließvorrichtungen: Vorrichtungen zur Sicherung von Türflügeln in geschlossener Stellung (Schlösser, Riegel usw.). Verstärkungsprofil: Ein Profil, das im Inneren der Türblätter angebracht wird, um die erforderliche Steifigkeit und Festigkeit der Struktur zu gewährleisten. Luke: Ein Metallblech, das auf mechanischen Verbindungen mit installiert ist innen Befestigen Sie an der Stelle, an der das Schloss befestigt ist, ein Tuch, um im Falle einer Reparatur den Zugang zum Schloss zu ermöglichen. Anti-entfernbare passive Querstangen (Stifte): Verstärkende Querstangen, die den geschlossenen Flügel mit dem Rahmen verbinden, auf dem vertikalen Profil des Flügels von der Scharnierseite (oder auf dem vertikalen Profil des Rahmens von der Scharnierseite) installiert werden und zusätzlichen Widerstand bieten Einbruch in den Türblock. Montage-„Ohren“: Montageplatten aus Metall, die normalerweise an die Rahmenprofile geschweißt werden und die Möglichkeit bieten, den Türblock an der Wandöffnung zu befestigen.

Die in Tabelle B.1 angegebenen Eigenschaften von Türblöcken sind in der Arbeitsentwurfsdokumentation und (oder) technischen Dokumentation des Herstellers festgelegt. Prüfmethoden – gemäß den gemäß dem festgelegten Verfahren genehmigten Methoden. Die Prüfungen werden in Prüflaboren durchgeführt, die für die Durchführung solcher Prüfungen akkreditiert sind.

Allgemeine Anforderungen für die Installation von Produkten

E.1 Anforderungen an die Installation von Produkten werden in der Konstruktionsdokumentation für Bauprojekte festgelegt, wobei die im Projekt angenommenen Gestaltungsmöglichkeiten für Anschlüsse von Produkten an Wände berücksichtigt werden, die für bestimmte klimatische und andere Belastungen ausgelegt sind. E.2 Die Installation der Produkte muss von Fachpersonal durchgeführt werden Baufirmen oder speziell geschulte Teams des Herstellers. Ende Installationsarbeit muss durch eine Abnahmebescheinigung bestätigt werden, die die Gewährleistungspflichten des Werkherstellers beinhaltet. E.3 Auf Verlangen des Verbrauchers (Kunden) muss der Hersteller (Lieferant) von Produkten ihm Standardanweisungen für die Installation von Türeinheiten zur Verfügung stellen, die vom Leiter des Herstellers genehmigt wurden und Folgendes enthalten: Zeichnungen (Diagramme) typischer Montageverbindungseinheiten ; Liste der verwendeten Materialien (unter Berücksichtigung ihrer Kompatibilität und Temperaturbedingungen); Abfolge der technologischen Vorgänge zur Installation von Türblöcken. E.4 Bei der Planung und Ausführung von Widerlagereinheiten müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Die Abdichtung von Installationsspalten zwischen den Produkten und den Schrägen der Öffnungen von Wandkonstruktionen muss entlang des gesamten Umfangs des Türblocks dicht und luftdicht sein und darauf ausgelegt sein klimatischen Belastungen im Freien und Betriebsbedingungen im Innenbereich standhalten; Die Gestaltung der Verbindungspunkte der Außenprodukte (einschließlich der Lage des Türblocks entlang der Tiefe der Öffnung) sollte die Bildung von Kältebrücken (Wärmebrücken) so weit wie möglich verhindern, was zur Bildung von Kondenswasser auf den Innenflächen der Türöffnungen führt. Die Betriebseigenschaften der Konstruktionen der Widerlagereinheiten müssen den in den Bauvorschriften festgelegten Anforderungen entsprechen. Eine Ausführungsform der Montagebaugruppe des Innentürblocks ist in Abbildung E.1 dargestellt.

1 - Rahmen (Rahmen) des Türblocks; 2 - Polyurethanschaum; 3 - äußere Dichtung; 4 - Türblatt; 5- innere Dichtung; 6 - Portal mit dekorativem Rahmen;

7 - Platband; 8 - Befestigungsanker; 9 - Montageohr; 10 - Wand

Abbildung E.1 – Option für die Montage des Innentürblocks

E.5 Anzahl und Lage der Befestigungslaschen, Art, Durchmesser und Länge der Befestigungselemente werden in der Arbeitsentwurfsdokumentation unter Berücksichtigung des Wandmaterials und der Gestaltung der Türöffnung festgelegt. Es wird empfohlen, als Befestigungselemente für die Installation von Produkten Bauanker mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm zu verwenden. Der Abstand zwischen den Befestigungselementen beträgt mindestens 700 mm. Die Verwendung von Dichtstoffen, Klebstoffen, Schaumstoffdämmstoffen und Konstruktionsnägeln zur Befestigung von Produkten ist nicht gestattet. E.6 Türblöcke sollten waagerecht und lotrecht installiert werden. Die Abweichung von den vertikalen und horizontalen Profilen der Kartons mit montierten Produkten sollte 1,5 mm pro 1 m Länge, jedoch nicht mehr als 3 mm pro Produkthöhe nicht überschreiten. Darüber hinaus sollte bei einer Auslenkung der gegenüberliegenden Profile in unterschiedliche Richtungen („Verdrehung“ des Kastens) ihre Gesamtabweichung von der Normalen 3 mm nicht überschreiten. Der Türblock wird symmetrisch zur Mittelvertikale der Öffnung in die vorbereitete Tür eingebaut. Die Abweichung von der Symmetrie sollte 3 mm zur Neigung der Öffnung hin, die zur Befestigung des Kastenprofils mit Scharnieren vorgesehen ist, nicht überschreiten. Eine Abweichung von der Symmetrie zur anderen Seite der Öffnung wird nicht empfohlen. E.7 Um die Installationslücken (Nähte) von Außenprodukten zu füllen, verwenden Sie Polyurethanschaum, Silikondichtstoffe, vorkomprimierte PSUL-Dichtungsbänder (Kompressionsbänder), isolierende Polyurethanschaumschnüre, Schaumisolierung, Mineralwolle und andere Materialien mit hygienischer Wirkung Zertifikat und stellen die erforderlichen Leistungsmerkmale der Nähte bereit. Das Überstreichen von Nähten wird nicht empfohlen. E.8 Bei der Herstellung von Montageverbindungen und der Installation von Außentürblöcken wird empfohlen, die Anforderungen von GOST 30971 zu berücksichtigen.

In Kraft gesetzt durch Beschluss des Bundesamtes für Technische Regulierung und Metrologie vom 22. November 2016 N 1739-st

Zwischenstaatlicher Standard GOST 31173-2016

„TÜRBLÖCKE AUS STAHL. TECHNISCHE BEDINGUNGEN“

Stahltüren. Spezifikationen

Anstelle von GOST 31173-2003

Vorwort

Die Ziele, Grundprinzipien und das grundlegende Verfahren für die Durchführung von Arbeiten zur zwischenstaatlichen Normung sind in GOST 1.0-2015 „Zwischenstaatliches Normungssystem. Grundbestimmungen“ und GOST 1.2-2015 „Zwischenstaatliches Normungssystem. Zwischenstaatliche Normen, Regeln und Empfehlungen für die zwischenstaatliche Normung“ festgelegt. Regeln für Entwicklung, Annahme, Aktualisierungen und Stornierungen“

Standardinformationen

1 Entwickelt von der privaten Institution „Zertifizierungszentrum für Fenster- und Türtechnik“, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „DorHan 21st Century“, der Firma „CISA“ (Italien)

2 Eingeführt vom Technischen Komitee für Normung TC 465 „Konstruktion“

3 Angenommen vom Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification (Protokoll vom 25. Oktober 2016 N 92-P)

4 Mit Beschluss der Bundesagentur für technische Regulierung und Metrologie vom 22. November 2016 N 1739-st wurde die zwischenstaatliche Norm GOST 31173-2016 am 1. Juli 2017 als nationale Norm der Russischen Föderation in Kraft gesetzt.

5 Diese Norm entspricht hinsichtlich der technischen Anforderungen und Prüfmethoden den folgenden europäischen Normen:

EN 14351-1:2006+A1:2010 „Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungsmerkmale – Teil 1: Fenster und äußere Bodentüröffnungen ohne Feuerwiderstands- und/oder Rauchdurchlässigkeitsmerkmale“ („Fenster und Türen – Produktnorm, Leistungsmerkmale“. Eigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Feuerwiderstands- und/oder Rauchdichtigkeitseigenschaften“, NEQ);

EN 1191:2012 „Fenster und Türen – Widerstand gegen wiederholtes Öffnen und Schließen – Prüfverfahren“, NEQ;

EN 1192:1999 „Türen – Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen“, NEQ)

6 Anstelle von GOST 31173-2003

1 Einsatzbereich

Diese Norm gilt für Türklötze aus Stahl mit eingebauten Verriegelungsvorrichtungen (im Folgenden Türklötze genannt), die für den Einbau in Außen- und Außenbereichen bestimmt sind Innenwände Gebäude und Bauwerke für verschiedene Zwecke. Die Anforderungen dieser Norm können auf Eingangstürblöcke von Gebäuden und Wohnungen angewendet werden, die mit einem Sicherheitsalarm ausgestattet sind.

Der Anwendungsbereich bestimmter Produkttypen wird in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen gemäß den im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, der diese Norm übernommen hat, geltenden Bauvorschriften und -vorschriften unter Berücksichtigung der Anforderungen dieser Norm festgelegt.

Diese Norm gilt nicht für Türeinheiten für besondere Zwecke im Hinblick auf zusätzliche Anforderungen an Brandschutz, Explosions- und Durchschussfestigkeit, Einwirkung aggressiver Umgebungen usw. sowie für Türeinheiten von Schutzkabinen gemäß den aktuellen behördlichen Dokumenten.

Dieser Standard kann für Zertifizierungszwecke verwendet werden.

2 Normative Verweise

Dieser Standard enthält regulatorische Verweise auf die folgenden zwischenstaatlichen Standards:

GOST 2.001-2013 Einheitliches System der Konstruktionsdokumentation. Allgemeine Bestimmungen

GOST 3.1001-2011 Einheitliches System der technologischen Dokumentation. Allgemeine Bestimmungen

GOST 9.032-74 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Farb- und Lackbeschichtungen. Gruppen, technische Anforderungen und Bezeichnungen

GOST 9.301-86 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Metallische und nichtmetallische anorganische Beschichtungen. Allgemeine Anforderungen

GOST 9.303-84 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Metallische und nichtmetallische anorganische Beschichtungen. Allgemeine Auswahlvoraussetzungen

GOST 9.308-85 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Metallische und nichtmetallische anorganische Beschichtungen. Beschleunigte Korrosionstestmethoden

GOST 9.401-91 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Farb- und Lackbeschichtungen. Allgemeine Anforderungen und Methoden der beschleunigten Prüfung der Beständigkeit gegenüber klimatischen Faktoren

GOST 9.402-2004 Einheitliches System zum Schutz vor Korrosion und Alterung. Farb- und Lackbeschichtungen. Vorbereiten von Metalloberflächen zum Lackieren

GOST 99-96 Schälfurnier. Technische Bedingungen

GOST 166-89 (ISO 3599-76) Messschieber. Technische Bedingungen

GOST 380-2005 Kohlenstoffstahl von normaler Qualität. Briefmarken

GOST 427-75 Messlineale aus Metall. Technische Bedingungen

GOST 538-2014 Schloss- und Hardwareprodukte. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 1050-88 Langgewalzte Produkte, kalibriert, mit spezieller Oberflächenveredelung, hergestellt aus hochwertigem Kohlenstoffbaustahl. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 2140-81 Sichtbare Mängel im Holz. Klassifizierung, Begriffe und Definitionen. Messmethoden

GOST 2977-82 Geschnittenes Furnier. Technische Bedingungen

GOST 4598-86 Holzfaserplatten. Technische Bedingungen

GOST 5088-2005 Scharniere für Fenster- und Türelemente. Technische Bedingungen

GOST 5089-2011 Schlösser, Riegel, Zylindermechanismen. Technische Bedingungen

GOST 5264-80 Manuelles Lichtbogenschweißen. Schweißverbindungen. Haupttypen, Strukturelemente und Abmessungen

GOST 5632-2014 Legierte Edelstähle und Legierungen sind korrosionsbeständig, hitzebeständig und hitzebeständig. Briefmarken

GOST 7016-2013 Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen. Oberflächenrauheitsparameter

GOST 7502-98 Metallmaßbänder. Technische Bedingungen

GOST 8026-92 Kalibrierungslineale. Technische Bedingungen

GOST 8242-88 Profilteile aus Holz und Holzwerkstoffen für den Bau. Technische Bedingungen

GOST 9416-83 Bauebenen. Technische Bedingungen

GOST 10354-82 Polyethylenfolie. Technische Bedingungen

GOST 15150-69 Maschinen, Instrumente und andere technische Produkte. Versionen für verschiedene Klimaregionen. Kategorien, Betriebs-, Lager- und Transportbedingungen hinsichtlich der Auswirkungen klimatischer Umweltfaktoren

GOST 19091-2012 Schlösser, Riegel, Zylindermechanismen. Testmethoden

GOST 23118-2012 Stahlbaukonstruktionen. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 23166-99 Fensterblöcke. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 24866-2014 Geklebte doppelt verglaste Fenster. Technische Bedingungen

GOST 26433.0-85 System zur Sicherstellung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Regeln für die Durchführung von Messungen. Allgemeine Bestimmungen

GOST 26433.1-89 System zur Sicherstellung der Genauigkeit geometrischer Parameter im Bauwesen. Regeln für die Durchführung von Messungen. Fabrikgefertigte Elemente

GOST 26602.1-99 Fenster- und Türblöcke. Methoden zur Bestimmung des Wärmeübergangswiderstands

GOST 26602.2-99 Fenster- und Türblöcke. Methoden zur Bestimmung der Luft- und Wasserdurchlässigkeit

GOST 26602.3-2016 Fenster- und Türblöcke. Methode zur Bestimmung der Schalldämmung

GOST 26602.5-2001 Fenster- und Türblöcke. Methoden zur Bestimmung des Windlastwiderstands

GOST 30698-2014 Gehärtetes Glas. Technische Bedingungen

GOST 30777-2012 Dreh-, Kipp-, Dreh-Kipp- und Schiebevorrichtungen für Fenster- und Türbalkoneinheiten. Technische Bedingungen

GOST 30778-2001 Dichtungen aus Elastomermaterialien für Fenster- und Türelemente. Technische Bedingungen

GOST 30826-2014 Mehrschichtiges Glas. Technische Bedingungen

GOST 30970-2014 Türblöcke aus Polyvinylchloridprofilen. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 30971-2012 Montagenähte von Fugen neben Wandöffnungen. Allgemeine technische Bedingungen

GOST 30972-2002 Verleimte Holzzuschnitte und -teile für Fenster- und Türklötze. Technische Bedingungen

GOST 31149-2014 (ISO 2409:2013) Farben- und Lackmaterialien. Bestimmung der Haftung mittels Rasterschnittverfahren

GOST 31471-2011 Notöffnungsvorrichtungen für Evakuierungs- und Notausgangstüren. Technische Bedingungen

Hinweis – Bei der Verwendung dieses Standards empfiehlt es sich, die Gültigkeit der Referenzstandards im Informationssystem zu überprüfen allgemeiner Gebrauch- auf der offiziellen Website des Bundesamtes für technische Regulierung und Metrologie im Internet oder gemäß dem jährlichen Informationsindex „Nationale Standards“, der zum 1. Januar des laufenden Jahres veröffentlicht wurde, und gemäß den Veröffentlichungen der monatlichen Informationen Index „Nationale Standards“ für das laufende Jahr. Wenn der Referenzstandard ersetzt (geändert) wird, sollten Sie sich bei der Verwendung dieses Standards an dem ersetzenden (geänderten) Standard orientieren. Wird die Bezugsnorm ersatzlos gestrichen, so findet die Bestimmung, in der auf sie verwiesen wird, in dem Teil Anwendung, der diese Verweisung nicht berührt.

3 Begriffe und Definitionen

In dieser Norm werden folgende Begriffe mit entsprechenden Definitionen verwendet:

3.1 Aufbrechen der Tür: Handlungen, die darauf abzielen, die Integrität der Tür oder ihrer Strukturelemente zu verletzen, um sich teilweisen oder vollständigen Zugang zu dem durch die Tür geschützten Raum zu verschaffen.

3.2 Einbruchhemmende Tür: Eine Tür, die sich im geschlossenen (verriegelten) Zustand befindet und ein Hindernis für den unbefugten Zutritt in ein Gebäude (Räumlichkeiten) durch körperliche Gewalt oder die Verwendung eines bestimmten Werkzeugs darstellt.

3.3 Innenblatt: Ein Türblattblatt, das sich auf der Innenseite des Türblocks auf der Seite des geschützten oder geschützten Raums oder Objekts befindet.

3.4 Innentürblock (einschließlich des Eingangs vom Treppenhaus): Ein Türblock, der dazu bestimmt ist, das Innere von Gebäuden und den Durchgang von einem Raum zum anderen zu trennen.

3.5 Türrahmen (Rahmen): Eine Montageeinheit eines Türblocks, die zum Aufhängen eines Flügels (Leinwand) bestimmt ist und starr an den Schrägen der Türöffnung befestigt ist.

3.6 Türblatt: Eine Baueinheit eines Türblocks, die über bewegliche Verbindungen (Scharniere) mit dem Rahmen verbunden ist.

3.7 Türblock: Eine Struktur, die einen Rahmen (Rahmen), ein Türblatt mit Verriegelungsvorrichtungen umfasst.

Hinweis – Die Türeinheit kann eine Reihe zusätzlicher Elemente enthalten [Türschließer (Türschließer), Öffnungswinkelbegrenzer, Türspion usw.].

3.8 Rechts (links) öffnender Türblock: Ein Türblock mit Scharnieren, die sich von der Öffnungsseite des Türblatts aus gesehen auf der rechten (linken) Seite befinden (Abbildung 1).

Abbildung 1 - Bestimmung des Türblocks in Öffnungsrichtung der Flügel

3.9 Türöffnung: Eine Öffnung in der Wand, die zur Montage eines Türblocks vorgesehen ist.

3.10 Tür: Ein Element einer Wandkonstruktion zum Ausfüllen von Türöffnungen, bestehend aus einem Türblock, der Befestigung des Türblocks an der Öffnung, Montagenähten, einem Dichtungs- und Verkleidungssystem und dem Schutz vor Witterungseinflüssen, Lärm und anderen Einflüssen sowie vor unbefugtem Durchgang.

3.11 zweiflügeliger Türblock: Ein Türblock, der aus zwei oder mehr Flügeln besteht, die in einem Türrahmen eingebaut sind.

Hinweis – Bei einem zweiflügeligen Türblock wird die rechte oder linke Öffnung durch die Position des Türblatts bestimmt, das sich zuerst öffnet (Abbildung 1).

Der Hauptflügel eines zweiflügeligen Türflügels wird ständig genutzt, der zweite – bei Bedarf.

3.12 Verriegelungsvorrichtungen: Vorrichtungen zum Fixieren und Verriegeln von Türflügeln in der geschlossenen Position (Schlösser, Riegel usw.).

3.13 Luke: Ein mit einem Deckel abgedecktes Loch, das über mechanische Verbindungen an der Innenseite des Türblatts am Befestigungspunkt des Schlosses angebracht ist und den Zugang zum Schloss im Reparaturfall ermöglicht.

3.14 Befestigungselemente: Befestigungsplatten aus Metall, meist an die Rahmenprofile angeschweißt, zur Befestigung des Türblocks in der Wandöffnung.

3.15 Auflage: Ein Vorsprung des Türblattprofils (Rahmenprofils), der den Falzspalt abdeckt und zum Anpressen von Dichtungen dient.

3.16 Außentürblock (einschließlich Vorraum): Ein Türblock, der das Innenklima der Räumlichkeiten vom Außenklima trennt und hauptsächlich dem Eingang (Ausgang) dient.

3.17 Außenblatt: Ein Türblattblatt, das sich an der Außenseite des Türblocks befindet (von der Seite des vorgesehenen Angriffs).

3.18 Türblatteinsatz: Ein nicht zu öffnendes Türblatt, das über oder neben dem zu öffnenden Blatt angebracht ist [siehe Abbildung 1c)].

3.19 Narthex: Der Übergang (Verbindungspunkt) des Türblatts zu den Rahmenprofilen.

3.20 Anti-entfernbare passive Querstangen (Stifte): Verstärkungsquerstangen, die ein geschlossenes Türblatt mit dem Rahmen verbinden, am vertikalen Profil des Türblatts auf der Bandseite (oder am vertikalen Profil des Rahmens auf der Bandseite) installiert und bereitgestellt werden zusätzlicher Widerstand gegen Einbruch des Türblocks.

3.21 Festigkeit des Türblocks: Die Fähigkeit einer Struktur, dem Einfluss äußerer Kräfte ohne Zerstörung standzuhalten.

3.22 Profil: Profilteil des Rahmens oder der Verkleidung (Rahmen) des Türblatts.

3.23 Verstärkungsprofil: Ein Profil, das in die Türblätter eingebaut wird, um die erforderliche Steifigkeit und Festigkeit des Türblocks zu gewährleisten.

4 Klassifizierung und Symbole

4.1 Türblöcke werden nach folgenden Kriterien klassifiziert:

Zweck (am Installationsort);

Design;

Leistungsmerkmale;

Mechanische Festigkeit;

Schutzfunktionen.

4.1.1 Türblöcke werden je nach Verwendungszweck in Gruppen eingeteilt:

A – Außeneingänge zu Gebäuden und Bauwerken;

B – Eingänge zu Wohnungen über Treppenhäuser;

B – interne, trennende beheizte Räume innerhalb von Gebäuden, einschließlich öffentlicher und industrieller Gebäude (Büros, Büros, Hotelzimmer) sowie auf Evakuierungswegen;

B1 – Innentürblöcke von Nebenräumen (Dachböden, Keller, Technikgeschosse, Vorräume);

G – Außeneingänge zu Gebäuden und Wohnungseingänge mit erweiterten Schutzfunktionen.

Anmerkungen

1 Die Klassifizierung nach Verwendungszweck ermöglicht es dem Verbraucher, eine Türeinheit innerhalb der Gruppe abhängig von den erwarteten Betriebsbedingungen, spezifischen Designanforderungen und Verbrauchereigenschaften auszuwählen. Beispielsweise können Eingangstürblöcke von Gebäuden als Eingangsblöcke zu einer Wohnung verwendet werden.

2 Türblöcke mit erweiterten Sicherheitsfunktionen können als Eingänge zu einer Wohnung oder Nebenräumen genutzt werden.

3 Türklötze der Festigkeitsklasse M1 und niedriger dürfen nicht als Eingänge zu Gebäuden und Wohnungen verwendet werden.

4.1.2 Nach ihrer Konstruktion werden Türblöcke klassifiziert:

Je nach Boxdesign:

Mit geschlossener Box

Mit U-förmiger Box,

Mit U-förmigem Kasten mit zusätzlicher Schwelle;

Je nach Ausführung des Türblattes:

Bestehend aus mindestens zwei durch Schweißen verbundenen Stahlblechen (außen und innen),

Kombiniert, bestehend aus einem äußeren Stahlblech und einem inneren aus anderen Materialien (Spanplatten, Sperrholz, Polymerplatten usw.),

„Sandwich“-Typ, bestehend aus doppelt gewalzten Stahlblechen und einer dazwischen liegenden Isolierschicht;

Nach Anzahl der Vorhänge (einschließlich nicht zu öffnender), Richtung und Art der Öffnung:

Einseitig (links und rechts öffnend),

Doppelboden (auch mit unterschiedlich breiten Leinwänden);

Entsprechend der Methode zum Öffnen der Leinwand:

Mit nicht zu öffnenden Paneelen (Einsätzen),

Mit Öffnung im Raum,

Nach außen öffnend;

Entsprechend der Anzahl der Siegelkreisläufe im Vorraum:

Mit einer Schaltung

Mit zwei oder mehr Konturen.

4.1.3 Nach den Betriebseigenschaften (verringerter Wärmedurchgangswiderstand, Luft- und Wasserdurchlässigkeit, Schalldämmung) werden Türblöcke der Gruppen A, B, D in die Klassen 1, 2, 3 eingeteilt.

Die Betriebseigenschaften von Türblöcken der angegebenen Klassen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 – Klassen von Türblöcken nach Leistungsmerkmalen

Indikatorname

Bedeutung für den Unterricht

Reduzierter Wärmeübergangswiderstand, m 2 °C/W, nicht weniger

Luftdurchlässigkeit (Volumen) bei ΔР = 100 Pa, m 3 / (h m 2)

St. 17 bis 27

Wasserbeständigkeitsgrenze*, Pa, nicht weniger

Schalldämmung (Luftschallreduzierung), dB

* Für Türblöcke der Gruppen A und D (Eingangstürblöcke zu Gebäuden von der Straße) ist die Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß GOST 26602.2 zulässig.

Anmerkungen

1 Türblöcke mit einem reduzierten Wärmedurchgangswiderstand von weniger als 0,4 m 2 °C/W, einer volumetrischen Luftdurchlässigkeit von mehr als 27 m 3 / (h m 2) und einer Schalldämmung von weniger als 20 dB unterliegen nicht der Klassifizierung nach die angegebenen Indikatoren.

2 Der angegebene Wärmedurchgangswiderstand für Türen der Gruppen A und B dient als Referenz. Bei Bedarf wird dieser Indikator durch Berechnungen oder Labortests bestätigt.

3 Für Türblöcke der Gruppen A und D wird der Widerstand gegen Windlasten gemäß dem Regulierungsdokument * (1) ermittelt, das im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, der diese Norm übernommen hat, gültig ist.

4 Türblöcke der Gruppe B, wenn sie als Eingänge zu Wohnungen verwendet werden, sollten nach betrieblichen Merkmalen gemäß 4.1.3 klassifiziert werden.

4.1.4 Wärmedurchgangswiderstand, Luftdurchlässigkeit und Schalldämmung für Türen der Gruppen A und D, die in den Außenwänden beheizter Gebäude eingebaut werden, müssen den Anforderungen des im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats geltenden Regulierungsdokuments * (2) entsprechen die Vereinbarung, die diesen Standard übernommen hat.

4.1.5 Basierend auf der mechanischen Festigkeit werden Türblöcke in die folgenden Klassen eingeteilt: M1, M2, M3, M4, M5.

Die mechanischen Festigkeitsklassen von Türblöcken werden durch die in Tabelle 2 angegebenen Werte der aufgebrachten statischen Belastungen charakterisiert.

Tabelle 2 – Klassen von Türblöcken nach mechanischer Festigkeit

Belastungswert für die Festigkeitsklasse des Türblocks

1 Statische Belastung in der Ebene des Türblatts, N, nicht weniger

2 Statische Belastung im Bereich der freien Ecke des Türblatts senkrecht zu seiner Ebene, N, nicht weniger

3 Statische Belastung im Scharnierbereich senkrecht zur Türblattebene, N, nicht weniger

4 Statische Belastung im Bereich des Schlosses und zusätzlicher Verriegelungsvorrichtungen senkrecht zur Türebene

Leinwand, N, nicht weniger

Anmerkungen

1 Die Festigkeitsklasse des Türblocks wird anhand des schlechtesten Ergebnisses aller Prüfungsarten ermittelt (Klasse M5 – die höchste).

2 Prüfungen für die Blinker 2, 3, 4 werden an nach innen öffnenden Türblöcken durchgeführt, für den Blinker 1 – in beide Richtungen.

3 Ein Beispiel für die Bestimmung der Festigkeitsklasse durch statische Belastung, die senkrecht zur Ebene des Türblatts im freien Eckbereich wirkt, ist in Anhang A aufgeführt.

4.1.6 Abhängig von der Verfügbarkeit von Schutzfunktionen werden Türblöcke unterteilt in:

Für Standard-Türblöcke;

Türblöcke mit erweiterten Schutzfunktionen.

Für Türschlösser mit erweiterten Sicherheitsfunktionen können zusätzliche Anforderungen an die Einbruchhemmung gelten.

Hinweis - Das Symbol für Türschlösser mit erweiterten Schutzfunktionen wird durch den Index „UZ“ ergänzt.

Türblöcke der Gruppen A, B, C können separate Optionen für die Schutzfunktionen von Türen der Gruppe D enthalten.

4.2 Für Türklötze werden folgende Bezeichnungen verwendet:

Nach Verwendungszweck:

DSN – Außentür-Stahlblock (Gruppe A),

DSVkh - Stahltürblock für den Eingang vom Treppenhaus (Gruppe B),

DSV - Innentürblock aus Stahl (Gruppe B),

DSVv – interner Stahltürblock für Nebenräume (Gruppe B1),

DSUZ – Stahltürblock mit erweiterten Schutzfunktionen (Gruppe G);

Von Entwurf:

DP - Doppelfeld,

Op - Einzelfeld,

Prg - mit einer Schwelle,

Brg - ohne Schwelle,

L - linke Öffnung,

Rechts - rechte Öffnung,

Vn – Öffnung im Raum,

N - nach außen öffnend,

P2ls - mit einem Blech aus zwei Stahlblechen,

Pcomb - kombiniert,

PSP - mit Sandwich-Türblatt,

O – normale Ausführung,

Ultraschall – mit erweiterten Schutzfunktionen (Einbruchschutz).

4.3 Der Aufbau des Symbols für Türklötze ist in 4.4 angegeben. Im Symbol des Türblocks dürfen zusätzlich zu den in 4.2 angegebenen Abmessungen und zusätzliche Informationen zu Klassen für Betriebseigenschaften und mechanische Festigkeit angegeben werden (siehe Tabellen 1 und 2).

Hinweis – Die Abmessungen des Türblocks sind die äußeren Gesamtabmessungen entlang des Umfangs des Rahmens (Rahmens), ohne Platband und zusätzliche Elemente.

4.4 Aufbau des Türblocksymbols:

Ein Beispiel für ein Türsymbol Stahlblock außen, Gruppe A, einstöckig, rechts öffnend, mit Schwelle, nach außen öffnend, mit einem Blech aus zwei Stahlblechen, Festigkeitsklasse M3, Standardausführung:

DSN, A, Op, Pr, Prg, N, P2ls, M3, O – GOST 31173-2016

Hinweis - Bei Export-Import-Lieferungen sowie gemäß der Bestellung ist die Verwendung einer anderen Symbolstruktur zulässig. Die vorgegebene Struktur des Symbols wird gemäß GOST 23166, GOST 24866, GOST 30970 usw. übernommen.

4.5 Bei der Erteilung eines Produktionsauftrags (Lieferung) und eines Reisepasses wird empfohlen, Folgendes anzugeben: die Gestaltungsmöglichkeit, einschließlich einer Beschreibung der Füllung des Türblatts; Diagramm der Türblattöffnung und Türblockkonstruktion; Typ und Marke der Türvorrichtungen und Klasse der Schlösser; Art der Ausführung, Kastenbreite und andere zwischen Hersteller und Kunde vereinbarte Anforderungen.

5 Technische Anforderungen

5.1 Designanforderungen

5.1.1 Produkte müssen den Anforderungen dieser Norm und des Standardmodells entsprechen und gemäß der Konstruktions- und Technologiedokumentation des Herstellers hergestellt werden.

Die Konstruktionsdokumentation muss den Anforderungen von GOST 2.001 entsprechen, die technologische Dokumentation – den Anforderungen von GOST 3.1001.

5.1.2 Die Bemessung der Türblattfüllungen erfolgt nach 4.1.2.

Hinweis: Für den Einsatz in Türblöcken ohne Anforderungen an die Einbruchhemmung werden Türblätter in Sandwich-Bauweise empfohlen.

Beispiele für Türblockkonstruktionen und Möglichkeiten zum Füllen von Türfüllungen finden Sie in Anhang B.

Die Dicke des Außenblechs des Türblatts wird in Abhängigkeit vom Funktionszweck des Türblocks und der Festigkeitsklasse gemäß Tabelle 2 eingestellt und durch Prüfergebnisse bestätigt. Die empfohlene Blechdicke für Türblöcke der Gruppen A, B beträgt mindestens 1,5 mm, für Gruppe C mindestens 0,5 mm und für Gruppe D mindestens 1,8 mm. Die Dicke des Sandwichtürblattes muss mindestens 0,45 mm betragen.

5.1.4 Bei der Gestaltung von Türblättern wird empfohlen, mindestens zwei vertikale und horizontale Verstärkungsprofile (Mitten) zu verwenden. Verstärkungsprofile können in einem Winkel zwischen vertikalen Profilen platziert werden (geneigte Profile). Es wird empfohlen, horizontale Verstärkungsprofile im Schlaufenbereich oder im Bereich von Ausziehsicherungen anzubringen. Bei Sandwichkonstruktionen empfiehlt sich die Verwendung von L-förmigen Verstärkungen im Schlaufen- und Verriegelungsbereich.

5.1.5 Bei der Konstruktion von Türblättern ist es zulässig, anstelle eines inneren massiven Stahlblechs entlang von Verstärkungsprofilen geschweißte, verbundene Blechzuschnitte zu verwenden. Die Lage der Schweißpunkte wird in der Konstruktionsdokumentation festgelegt.

Als Innenblech dürfen Massivholzfaserplatten gemäß GOST 4598 oder andere Massivplattenmaterialien verwendet werden, die eine ausreichende Festigkeit bieten.

5.1.6 Zur Reparatur von Schlössern und Riegeln am Einbauort empfiehlt es sich, im Innenblech eine Luke vorzusehen, die mit mechanischen Verbindungen gesichert ist.

5.1.7 Es wird empfohlen, Verriegelungsvorrichtungen (Schlösser, Riegel, Zusatzriegel) mit Schrauben durch spezielle Unterlagen und Gewindeklemmen zu befestigen. Die Befestigung von Verriegelungsvorrichtungen muss stark und zuverlässig sein, ein spontanes Verschieben während des Betriebs verhindern und die Anforderungen an die Wartbarkeit erfüllen.

5.1.8 Bei der Gestaltung von Außeneingängen zu Gebäuden und Inneneingängen zu Wohnungen wird zur Erhöhung der Schalldämmung und des Widerstands gegen Wärmeübertragung empfohlen, mindestens zwei Konturen von Dichtungsdichtungen einzubauen, um sicherzustellen, dass die Lücken zwischen den Türrahmen und das Blatt sind geschlossen.

Dichtungen müssen GOST 30778 entsprechen und entlang des gesamten Umfangs des Vorraums installiert werden. Dichtungen für Außentürblöcke müssen klima- und atmosphärischen Einflüssen standhalten und in dafür akkreditierten Prüfstellen auf ihre Haltbarkeit geprüft werden.

5.1.9 Die Gesamtfläche des Türblocks sollte 9 m2 nicht überschreiten, wobei empfohlen wird, dass die Höhe der zu öffnenden Türblätter nicht mehr als 2200 mm und die Breite nicht mehr als 1200 mm für eine einflügelige Tür beträgt nicht mehr als 1800 mm bei einer zweiflügeligen Tür.

Die Verwendung von nicht zu öffnenden horizontalen und vertikalen Einsätzen ist zulässig.

Bei der Herstellung von Türklötzen, deren Flügelfläche, Gewicht und Abmessungen die angegebenen Werte überschreiten, muss deren Qualität durch Ergebnisse von Labortests oder zusätzlichen Festigkeitsberechnungen gemäß den im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats geltenden Bauvorschriften und -vorschriften bestätigt werden Vereinbarung, die diesen Standard übernommen hat.

Hinweis – Die größten Abmessungen von Türblättern bestimmter Typen hängen von der Masse des Flügels, den Widerstandsmomenten der Querschnitte der Flügelrahmenprofile, der Querschnittssteifigkeit des Mittelteils des Flügels (einschließlich der) ab Außen- und Innenverkleidung, Füllung, Verstärkungsprofile), Lage und Art der Scharniere und Verriegelungen sind in den Konstruktionsunterlagen des Herstellers anzugeben.

Bei der Gestaltung von Türrahmen dürfen größere Breiten verwendet werden vertikale Regale(Seitenwände) und obere Stürze (Riegel). Seitenwände und Riegel können entweder integral mit dem Türrahmen hergestellt werden oder als separate Montageeinheiten, die beim Einbau des Türblocks in die Wandöffnung mit dem Türrahmen verbunden werden.

5.1.10 Die Lage und Abmessungen der Löcher für den Einbau von Schlössern und anderen Schließvorrichtungen werden in der Konstruktionsdokumentation unter Berücksichtigung der Anforderungen von GOST 5089 festgelegt.

5.1.11 Es wird empfohlen, die Stellen der Löcher, die für den Eintritt des Bolzens vorgesehen sind, mit speziellen Metallkästen oder Kästen aus anderen gleich starken Materialien zu schützen. Die Kästen sind mit dem Kastenprofil (Rahmenprofil) verbunden, sodass sie die normale Bewegung der Bolzenbolzen nicht beeinträchtigen. Es ist erlaubt, Löcher für den Bolzeneintritt in den Türrahmen zu bohren, wobei die Lochabmessungen 2 - 3 mm größer sein sollten als die entsprechenden Querschnittsabmessungen des Bolzens.

Hinweis – Anstelle separater Löcher für den Bolzeneintritt ist die Verwendung einer einzelnen Querstangennut zulässig, und die Gestaltung der Nut sollte die Festigkeit des Scharnierpfostens nicht beeinträchtigen Türrahmen. Die Nut kann Vorrichtungen enthalten, die die Möglichkeit bieten, die Position des Türblatts relativ zum Türrahmen zu regulieren.

5.1.12 Bei der Konstruktion von Türblöcken wird empfohlen, auf der Scharnierseite entfernbare passive Bolzen (Stifte) vorzusehen. Die Stifte müssen durch Schweißen, Einpressen oder Nieten fest im Rahmen des Türblatts oder der Zarge eingebaut werden. Es dürfen andere Arten der Befestigung von Anti-Entfernungsstiften verwendet werden, die ihre Festigkeitseigenschaften nicht beeinträchtigen. Die Größe, Anzahl und Position der Anti-Entfernungsstifte sind in der Arbeitsdokumentation festgelegt. Um den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, Anti-Entfernungsstifte im Schleifenbereich anzubringen. Anstelle von Stiften darf ein einzelnes einbruchhemmendes Labyrinth verwendet werden, bei dem der Vorsprung des Endes des Türblatts entlang der gesamten Vertikalen des Türblocks in die Nut des Scharnierpfostens des Türrahmens passt.

5.1.13 Es wird empfohlen, einen Türblock mit speziellen Befestigungselementen (z. B. Montagelaschen) in eine Wandöffnung einzubauen; deren Anzahl und Position sind in der Konstruktionsdokumentation angegeben. Die verwendeten Befestigungselemente müssen die erforderliche Befestigungsfestigkeit und Sicherheit im Betrieb der Tür gewährleisten.

5.1.14 Es wird empfohlen, umweltfreundliche wärme- und schalldämmende Materialien als Innenfüllung von Türverkleidungen zu verwenden: Mineralwolleplatten (einschließlich Basaltplatten) oder andere Materialien gemäß den behördlichen Dokumenten für deren Herstellung. Die Füllung muss dicht und hohlraumfrei verlegt werden und dabei die Dichte während der gesamten Lebensdauer des Türblocks beibehalten.

Hinweis – Die Dichte von Mineralwolle und Basaltplatten muss mindestens 110 kg/m2 betragen.

5.1.15 Polymere und synthetische Materialien, die zum Füllen und Veredeln von Türfüllungen verwendet werden, müssen über Hygiene- und Brandschutzzertifikate verfügen, die in der geltenden Gesetzgebung vorgesehen und in der vorgeschriebenen Weise erstellt sind. Lacke zur Endbearbeitung dürfen kein Blei enthalten.

5.1.16 Türblöcke müssen sicher zu verwenden sein. Die Sicherheitsbedingungen für die Verwendung von Türblöcken verschiedener Ausführungen sind in der Konstruktionsdokumentation festgelegt.

Produkte müssen für betriebliche Belastungen gemäß den Bauvorschriften und -vorschriften ausgelegt sein, die im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats gelten, der diese Norm übernommen hat. Bei der Konstruktion und Herstellung von Produkten sollten Berechnungsprogramme oder Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften von Produkten verwendet werden.

5.1.17 Um die normale Funktion der externen Eingangstürblöcke der Gruppen A und D zu Gebäuden zu gewährleisten, wird empfohlen, vor der externen Eingangstür einen Vorraum vorzusehen, um die Auswirkungen von Temperaturschwankungen auszuschließen.

5.1.18 Um einen barrierefreien Durchgang für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, sollten Türeinheiten der Gruppe A mit speziellen Türschließvorrichtungen (Schließern) mit verzögertem Schließsystem oder automatischem Betrieb mit manuellem Bedienfeld ausgestattet sein, die den Anforderungen der behördlichen Dokumente entsprechen * (3) in Kraft im Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, der diesen Standard übernommen hat.

5.1.19 Wenn in der Türblockkonstruktion eine Schwelle vorhanden ist, sollte deren empfohlene Höhe nicht mehr als 20 mm betragen.

5.1.20 Auf Evakuierungswegen installierte Türblöcke können ein- oder zweiflügelig sein, mit Scharnieren versehen und bei der Evakuierung zwingend geöffnet werden müssen.

Für einen ungehinderten Ausgang aus Gebäuden und Räumlichkeiten müssen Türblöcke mit Nottüröffnungsvorrichtungen „Anti-Panik“ gemäß GOST 31471 ausgestattet sein. Es wird nicht empfohlen, Türblöcke mit Schwellen für Fluchtwege auszustatten.

5.2 Maße und maximale Abweichungen

5.2.1 Die nominalen Gesamtabmessungen von Türeinheiten werden in der Konstruktions- und technischen Dokumentation (Bestellung, Liefervertrag) für die Herstellung von Produkten festgelegt. Die Nennmaße von Teilen von Produktkomponenten, Profilabschnitten und Lücken, Maße der Lage von Verriegelungsvorrichtungen, Scharnieren und Löchern sind in der Konstruktionsdokumentation für deren Herstellung festgelegt.

5.2.2 Maximale Abweichungen der nominalen Gesamtabmessungen von Türblöcken sollten ±3,0 mm nicht überschreiten.

5.2.3 Maximale Abweichungen der Nennmaße von Türblockbaugruppen, Profilabschnitten und Spalten, die Maße der Lage von Schließvorrichtungen, Scharnieren und Löchern dürfen die in Tabelle 3 angegebenen Werte nicht überschreiten.

Der Längenunterschied der Diagonalen von rechteckigen Türblättern mit einer Fläche von 1,5 m2 oder weniger sollte 2,0 mm, bei einer Fläche von mehr als 1,5 m2 - 3,0 mm nicht überschreiten.

Tabelle 3 – Grenzabweichungen der Nennmaße

In Millimetern

Leinwandabmessungen

Maximale Abweichungen von den in den Zeichnungen des Herstellers angegebenen Maßen

Interne Boxgröße

Außengröße der Leinwände

Größe der Überlappungslücke

Abmessungen der Position von Türvorrichtungen, Scharnieren und anderen Abmessungen

Bis zu 1000 inkl.

St. 1000 bis einschließlich 2000.

Hinweis – Die Werte der maximalen Abweichungen der Spaltmaße unter der Auflage gelten für geschlossene Paneele mit eingebauten Dichtungen.

5.2.4 Der Unterschied der Stirnflächen (Durchhang) bei geschweißten Eckverbindungen sollte 2,0 mm nicht überschreiten.

5.2.5 Das Durchhängen der Türblätter in einem zusammengebauten Türblock mit Schwelle sollte 2,0 mm pro 1 m Breite nicht überschreiten.

5.2.6 Die Abweichung von der Geradheit der Kanten von Türpaneelen und Türrahmen sollte 1,0 mm pro 1,0 m Länge nicht überschreiten.

Hinweis – Die Ebenheit von Türblättern wird durch Messen des Abstands von Punkten auf der Oberfläche der Türblätter zur angrenzenden horizontalen Fläche kontrolliert.

5.2.7 Die Nenndurchmesser von Löchern für Schraubverbindungen und die maximalen Abweichungen davon, die je nach Herstellungsmethode und Art der Schraubverbindung festgelegt werden, werden gemäß GOST 23118 akzeptiert.

5.3 Leistungsmerkmale

5.3.1 Die Betriebseigenschaften von Türblöcken sind in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 – Betriebseigenschaften von Türblöcken

Charakteristischer Name

Bedeutung

Türblockgruppe

Reduzierter Wärmeübergangswiderstand der Türblattpaneele, m 2 °C/W, nicht weniger*

Schalldämmung, dB, nicht weniger*

Luftdurchlässigkeit bei ΔP 0 = 100 Pa, m 3 /(h m 2), nicht mehr*

Zuverlässigkeit, Öffnungs- und Schließzyklen, nicht weniger als:

Für interne Türblöcke von Nebenräumen, Notausgänge;

Für Türschlösser im Innenbereich, unter anderem für Büros, Arbeitszimmer, Hotelzimmer usw.;

Für Türsperren, die von Treppenhäusern in die Wohnung gelangen;

Für Außentürschlösser und verstärkte Gebäudeeingänge

Anmerkungen

1 Die Notwendigkeit, mit „*“ gekennzeichnete Betriebsmerkmale zu verwenden, wird in der Konstruktions- und technischen Dokumentation basierend auf dem Zweck der Türeinheit festgelegt.

2 Die Zuverlässigkeit wird unter Berücksichtigung der Durchgangsintensität während des Betriebs ermittelt:

Türen der Gruppen A und D – hohe Durchgangsintensität;

Türen der Gruppe B (Wohnungseingang) – durchschnittliche Durchgangsintensität;

Türen der Gruppe B (Türen von Innenräumen öffentlicher und industrieller Gebäude) – mittlere Intensität;

Türen der Gruppe B1 ( Innentüren Nebenräume, Evakuierungs- und Notausgänge) - geringe Durchgangsintensität.

5.3.2 Es wird empfohlen, die Betriebseigenschaften von Türeinheiten für einen bestimmten Zweck in der Entwurfsdokumentation für den Bau (Rekonstruktion) eines Gebäudes festzulegen und diese durch Testergebnisse in für ihre Durchführung akkreditierten Testzentren zu bestätigen.

5.3.3 Türblöcke müssen je nach Festigkeitsklasse statischen Belastungen gemäß den Anforderungen der Tabelle 2 standhalten, die die Verformbarkeit des Türblocks, einschließlich der Beständigkeit gegen Extrusion, sowie die Festigkeit der Befestigung des Flügels am Türblock charakterisieren rahmen.

5.3.4 Türklötze müssen der Einwirkung betriebsdynamischer Belastungen beim Öffnen und Schließen standhalten (Nachahmung eines Aufpralls am Hang, Aufprall auf ein Hindernis, Aufprall auf einen Fremdkörper im Vorraum). Schemata zum Aufbringen dynamischer Lasten sind in den Abbildungen B.1 – B.3 von Anhang B dargestellt.

Die dynamischen Belastungen, die bei der Prüfung einer Tür mit frei fallender Last (Massivkörper) entstehen, sind in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5 – Dynamische Belastungen durch eine frei fallende Last (fester Körper)

5.3.5 Bei der Bestimmung der Festigkeit (Zuverlässigkeit) der Befestigung des Türblockblatts am Rahmen müssen Türklötze je nach Festigkeitsklasse dem Aufprall eines weichen unelastischen Körpers gemäß den Anforderungen der Tabelle 6 standhalten. Türblätter werden beidseitig geprüft.

Tabelle 6 – Stoßbelastungen (dynamisch), die durch eine Last (weicher unelastischer Körper) erzeugt werden

Türblockgruppe

Kraftkurs

Aufprallenergie, J, nicht mehr

Ladungsmasse m, kg

Die Lage der Aufprallpunkte an einem einflügeligen Türblock bei der Prüfung der Schlagfestigkeit mit einem weichen unelastischen Körper (Last) in Öffnungsrichtung des Türblatts ist in Abbildung B.4 von Anhang B dargestellt.

5.3.6 Bei der Bestimmung der Festigkeit der Struktur, des Flügelmaterials und der Qualität der Verarbeitung müssen Türklötze den durch die Last (fester Körper) erzeugten Stoßbelastungen (Pendelbelastungen) standhalten. Die Werte der Stoßbelastungen (Pendelbelastungen) sind in Tabelle 7 angegeben.

Tabelle 7 – Stoßbelastungen (Pendelbelastungen), die durch eine Last (fester Körper) erzeugt werden

Türblockgruppe

Ladungsmasse m, kg

Aufprallenergie, J

Hinweis – Die Aufprallenergie wird anhand der Formel berechnet

W = mqh (1-cosα),

wobei m die Masse der Last ist;

q - Beschleunigung des freien Falls;

h ist die Fallhöhe der Last;

α ist der Ablenkwinkel der Last.

5.3.7 Türblöcke der Gruppe G der regulären und verstärkten Kategorien (Gebäudeeingänge, Wohnungseingänge), die in einbruchhemmender Ausführung hergestellt sind, müssen den Anforderungen der im Hoheitsgebiet geltenden Vorschriften * (4) entsprechen Vertragsstaat, der diesen Standard übernommen hat.

5.3.8 Die Einbruchwiderstandsklassen von Türblöcken der Gruppe G und die Einbruchwiderstandszeit sind in Tabelle 8 angegeben.

Tabelle 8 – Widerstandsklassen gegen Einbruch von Türblöcken der Gruppe G

Einbruchhemmungsklasse

Einbruchwiderstandszeit, min, nicht weniger

Anmerkungen

1 Der bei der Prüfung verwendete Werkzeugsatz wird gemäß den im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, der diesen Standard übernommen hat, geltenden Regulierungsdokumenten * (5) akzeptiert.

2 Die Einbruchhemmungszeit umfasst Zeitintervalle von mindestens 5 s für jeden Werkzeugwechsel.

5.3.9 Die beim Schließen auf das Türblatt ausgeübte Kraft bis zum erforderlichen Zusammendrücken der Dichtungen sollte je nach Masse des Türblatts 120 N nicht überschreiten, während im geschlossenen Zustand Falle und Riegel des Schlosses funktionieren müssen ohne zu verklemmen. Die zum Öffnen des Türflügels erforderliche Kraft sollte 75 N (ergonomische Anforderungen) nicht überschreiten, bei Türblöcken der Gruppe B - 50 N.

Hinweis – Bei der Beurteilung der auf das Türblatt wirkenden Kräfte ist zu berücksichtigen, dass bei der Prüfung von Türeinheiten der Gruppe A Druckunterschiede zwischen Räumen, Räumen und der Straße oder plötzliche Windlasten sowie das Vorhandensein von Einbauten berücksichtigt werden müssen Schutzeinrichtungen und Türschließeinrichtungen wurden nicht berücksichtigt. Dies ist auch bei Türschlössern zu berücksichtigen, die für den Durchgang von Menschen mit Behinderungen vorgesehen sind begrenzte Möglichkeit Die Öffnungskraft sollte nicht mehr als 5 N betragen.

5.3.10 Werden für die Verkleidung von Türfüllungen Kunst- oder Naturleder, Holz oder Holzwerkstoffe, auch mit Natur- oder Kunststofffurnier, verwendet, muss das Verkleidungsmaterial einem Schlag mit einer 1 kg schweren Metallkugel ohne Zerstörung standhalten eine Fallhöhe von 1 m.

5.3.11 Das Aussehen der Produkte: Farbe, zulässige Oberflächenfehler von Verkleidungsmaterialien und lackierten Elementen (Risiken, Kratzer usw.) müssen den vom Leiter des Herstellers genehmigten Standardmustern entsprechen.

Farb-, Glanz- und Oberflächenfehler, die mit bloßem Auge aus einer Entfernung von 0,6 – 0,8 m bei natürlichem Licht von mindestens 300 Lux sichtbar sind, sind nicht zulässig.

5.3.12 Schweißverbindungen müssen fest sein und die folgenden Anforderungen erfüllen:

Das Metall der Schweißverbindung und der Randzone darf keine Risse aufweisen. Die Krater der Nähte an den Stellen, an denen die Schweißnähte (Enden) aufhören, müssen aufgeschlossen (geschweißt) werden;

Schweißverbindungen müssen eine glatte oder gleichmäßig schuppige Oberfläche ohne scharfe Übergänge zum Grundwerkstoff haben;

Schweißverbindungen müssen über die gesamte Länge dicht sein und dürfen keine Verbrennungen, Verengungen, Schweißnähte, Verbindungsfehler, Schlackeneinschlüsse usw. aufweisen.

5.3.13 Die Zugfestigkeit des Metalls der Schweißverbindung darf nicht geringer sein als die Anforderungen an das Grundmetall.

5.4 Anforderungen an Materialien, Komponenten und Dichtungen

5.4.1 Materialien und Komponenten, die zur Herstellung von Türblöcken verwendet werden, müssen den Anforderungen der in der vorgeschriebenen Weise genehmigten Normen, technischen Spezifikationen und technischen Zertifikate entsprechen.

5.4.2 Materialien und Komponenten müssen klimabeständig sein und eine Korrosionsbeständigkeit gemäß den behördlichen Dokumenten für diese Materialien und Komponenten aufweisen.

Für Türblöcke, die als Eingänge zu einem Gebäude dienen und Kontakt mit der Außenumgebung haben, wird empfohlen, verzinkten Stahl oder Stahl mit einer anderen Schutzart zu verwenden, der eine Korrosionsbeständigkeit von mindestens 240 Stunden Salznebeltest bietet.

Die Art (Schutzart) muss im Produktpass angegeben werden.

Die Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Schlössern und Beschlägen entsprechen GOST 538.

5.4.3 Die Oberflächen der Stahlelemente von Kisten und Planen dürfen keine Risse, mechanische Beschädigungen, Hohlräume, Biegungen oder Rost aufweisen. Auf den Vorderflächen von Stahlelementen sind geringfügige lokale Vertiefungen, Kratzer und Wellungen bis zu einer Tiefe von 0,5 mm zulässig, die die Funktionseigenschaften und die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigen.

5.4.4 Stahlbauteile müssen aus Stahlsorten hergestellt werden, die die Festigkeits- und Leistungseigenschaften von Bauelementen, Schweiß-, Schraub- und anderen Verbindungen je nach Art und Betriebsbedingungen gewährleisten.

5.4.5 Dichtungen sollten aus wetter- und frostbeständigen Elastomermaterialien gemäß GOST 30778 bestehen.

5.4.6 Holzlaminat-Verkleidungsplatten müssen den Anforderungen von GOST 30972 entsprechen, profilierte Holzteile – GOST 8242.

5.5 Anforderungen an Schließvorrichtungen und Scharniere

5.5.1 Bei der Herstellung von Türblöcken werden Schließvorrichtungen, Scharniere und Hilfsteile verwendet, die für den Einsatz in Türblöcken aus Stahl vorgesehen sind. Beispiele für die Ausführung von Schlössern und Scharnieren sind in den Abbildungen B.5 – B.7 des Anhangs B dargestellt.

Art, Anzahl, Ort und Art der Befestigung von Schließvorrichtungen und Scharnieren werden in der Arbeitsdokumentation festgelegt, basierend auf der Größe und dem Gewicht der Öffnungselemente des Produkts und den Betriebsbedingungen der Türblöcke. Es empfiehlt sich, Türblätter an zwei Scharnieren aufzuhängen. Türen mit einem Gewicht von mehr als 200 kg sowie solche, die in öffentlichen Gebäuden mit hohem Verkehrsaufkommen eingesetzt werden, können an drei Scharnieren aufgehängt werden, wenn dies vom Scharnierhersteller empfohlen wird. In diesem Fall liegt die empfohlene Position der mittleren Schlaufe 150 - 200 mm unter der oberen.

5.5.2 Um Türblätter am Rahmen (Rahmen) aufzuhängen, wird empfohlen, Überkopflager oder andere Scharniere mit der Möglichkeit zur Einstellung in verschiedenen Ebenen gemäß GOST 5088 zu verwenden.

5.5.3 Türblöcke der Gruppen A und B müssen mit Schlössern gemäß GOST 5089 ausgestattet sein, die nicht niedriger als Klasse III sind, Türblöcke der Gruppen B, B1 – Schlösser nicht niedriger als Klasse II, Türblöcke der Gruppe D – Schlösser nicht niedriger als Klasse III als Klasse IV.

Um die Schutzeigenschaften von Türblöcken zu verbessern, wird empfohlen, Mehrriegelschlösser mit Verriegelung um den Umfang des Türblocks oder Schlösser mit Stangen mit zusätzlicher Verriegelung in den oberen und unteren horizontalen Profilen des Rahmens zu verwenden.

Für Türblöcke der Gruppen A, B, D, die in Räumlichkeiten mit Sicherheitsalarm installiert sind, wird empfohlen, Schlösser der Klassen III – IV gemäß GOST 5089 c zu installieren Sicherheitssystem frühe Reaktion.

Hinweis – Bei der Auswahl von Schließvorrichtungen (Schlösser mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen, Mehrriegel-Verriegelungssystem usw.) müssen die ersten Öffnungsversuche berücksichtigt werden Türdesign Beginnen Sie mit dem Versuch, das Schloss (die Schlösser) mit zerstörenden und/oder zerstörungsfreien Öffnungsmethoden zu öffnen. Daher sollte die Auswahl eines Schlosses (Schlössers) auf der Grundlage der Bedingung seiner (ihrer) Übereinstimmung mit GOST 5089 mit Zuordnung einer Klasse gemäß den folgenden Parametern erfolgen: mechanische Festigkeit, Widerstand gegen Öffnung (Einbruch).

5.5.4 Verriegelungsvorrichtungen müssen eine zuverlässige Verriegelung der Öffnungselemente von Türblöcken gewährleisten. Das Öffnen und Schließen sollte leicht, reibungslos und ohne Blockierung erfolgen.

5.5.5 Die Konstruktion von Verriegelungen und Scharnieren muss eine dichte und gleichmäßige Anpressung der Dichtungen entlang der gesamten Dichtungskontur in den Aussparungen gewährleisten.

5.5.6 Türvorrichtungen und Befestigungselemente müssen den Anforderungen von GOST 538 entsprechen und über eine schützende und dekorative (oder schützende) Beschichtung gemäß GOST 9.303 verfügen.

5.5.7 Wenn Türsperren auf Evakuierungswegen in öffentlichen Gebäuden, einschließlich Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, installiert werden, sollten Nottüröffnungsvorrichtungen „Anti-Panik“ verwendet werden, um eine schnelle Evakuierung zu gewährleisten. Die Anforderungen an Anti-Panik-Geräte entsprechen GOST 31471.

5.6 Anforderungen an die Endbearbeitung

5.6.1 Bei der Herstellung von Türblöcken werden verschiedene Veredelungsarten verwendet:

Färbung;

Verkleidung mit verschiedenen Materialien;

Bekleben mit dekorativen (Folien-)Materialien;

Verwendung von Glas- und Doppelverglasungsfenstern. Die Ausführungsart ist in der Bestellung angegeben.

5.6.2 Als Veredelungsmaterialien werden Kunst- und Naturleder, Dekorfolien, MDF-Platten (mit Natur- oder Kunststofffurnier, glatt oder gefräst), Holz, Spiegel, Kunststoff, Faserplatten, Farben und Lacke sowie andere Materialien gemäß den Anforderungen verwendet Zulassungsdokumente für diese Materialien. Bei der Auswahl der Veredelungsmaterialien sollten Sie die Betriebsbedingungen der Produkte berücksichtigen.

5.6.3 Anforderungen an die Endbeschichtung (Verkleidung) können durch Vereinbarung zwischen Hersteller und Verbraucher im Vertrag (Auftrag) für die Herstellung (Lieferung) von Produkten festgelegt werden. In diesem Fall kann die Beurteilung der Verarbeitungsqualität anhand mit dem Kunden vereinbarter Referenzmuster erfolgen.

5.6.4 Metalloberflächen von Bauteilen vor dem Auftragen von Farbe bzw Polymerbeschichtung muss den Anforderungen von GOST 9.402 entsprechen. Die Anforderungen an Farb- und Lackbeschichtungen entsprechen GOST 9.401, die Beschichtungsklasse ist nicht niedriger als IV, die Beschichtungsbezeichnung entspricht GOST 9.032.

5.6.5 Die Qualität von Oberflächen mit fertiger Farb- und Lackbeschichtung muss den Anforderungen von GOST 9.032 entsprechen. In diesem Fall wird empfohlen, die erste Schicht mit Grundierungsfarbe und die folgenden Schichten mit schützenden und dekorativen Farben und Lacken aufzutragen.

5.6.6 Die Vorderflächen von Türblöcken dürfen keine Risse, Grate oder mechanische Beschädigungen aufweisen. Oberflächenfehler, die mit bloßem Auge aus einer Entfernung von 1,5 m bei natürlichem Licht von mindestens 300 Lux sichtbar sind, sind nicht zulässig.

Anforderungen an Frontflächen werden in der technischen Dokumentation des Herstellers und/oder in Lieferverträgen unter Berücksichtigung von GOST 9.301 und GOST 9.032 festgelegt.

Die nicht vorderseitigen Oberflächen der Produkte können Vertiefungen, Kratzer, Wellungen und andere Mängel aufweisen, die die Funktionseigenschaften und die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigen.

Die Ränder der Löcher sollten keine Grate oder Unregelmäßigkeiten aufweisen.

5.6.7 Farbe (Ton) und Glanzgrad (Glanz, Mattheit) der Endbeschichtung müssen den vom Leiter des Herstellers genehmigten und mit dem Kunden vereinbarten Standardmustern entsprechen.

5.6.8 Farb- und Lackbeschichtungen müssen eine Haftfestigkeit (Haftung) an der zu veredelnden Oberfläche von mindestens 2 Punkten aufweisen, bestimmt mit der Gitterschnittmethode gemäß GOST 31149.

5.6.9 Es wird empfohlen, die Dicke von Farb- und Lackschichten sowie das Verfahren zur Überwachung dieses Indikators in der technologischen Dokumentation für die Herstellung von Produkten festzulegen.

5.6.10 Schutz- und Schutz-Dekorbeschichtungen müssen gegen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse im Betrieb beständig sein.

5.6.11 Türverkleidungen werden aus MDF-Platten gemäß den behördlichen Vorschriften oder aus verschiedenen Holzarten hergestellt. MDF-Platten können mit Messerfurnier nach GOST 2977, Schälfurnier nach GOST 99 oder synthetischem Furnier nach behördlichen Unterlagen veredelt werden. Es dürfen gefräste oder glatte MDF-Platten verwendet werden.

5.6.12 Die Vorderflächen von Holzteilen, die zur Veredelung von Türverkleidungen verwendet werden, dürfen keine Verarbeitungsfehler und Holzfehler aufweisen, mit Ausnahme von Locken, Locken, Augen, Faserneigung bis zu 5 % gemäß GOST 2140.

Die Rauheit der Vorderflächen von Holzteilen R m sollte gemäß GOST 7016 nicht mehr als 60 Mikrometer betragen, der Holzfeuchtigkeitsgehalt sollte im Bereich von 8 bis 12 % liegen.

5.6.13 Die Gestaltung der Befestigung von Verkleidungsteilen aus Holz und Plattenwerkstoffen an den Stahlelementen von Türblöcken muss die Möglichkeit bieten, deren Temperatur- und Feuchtigkeitsverformungen auszugleichen.

Die Form und Abmessungen der an die Stahloberflächen von Außenprodukten angrenzenden Abschnitte der Verkleidungsprofile müssen eine Mindestkontaktfläche mit diesen Oberflächen sowie die Möglichkeit der Belüftung des Hohlraums zwischen ihnen gewährleisten, andernfalls müssen die Kontaktflächen geschützt werden mit Farbe und Lack oder anderen Schutzmaterialien.

5.6.14 Doppelverglaste Fenster, die bei der Gestaltung von Türblöcken verwendet werden, müssen GOST 24866 entsprechen. Es wird empfohlen, doppelt verglaste Fenster mit verstärkten Glasarten zu verwenden: gehärtetes Glas – gemäß GOST 30698, Verbundglas – gemäß GOST 30826 .

Für die Verglasung von Türblöcken der Gruppe G wird empfohlen, als Außenglas zu verwenden: Verbundglas – gemäß GOST 30826, gehärtetes Glas – gemäß GOST 30698.

5.6.15 Konstruktive Entscheidungen Die Befestigungspunkte von doppelt verglasten Fenstern (Gläsern) sowie Paneelen, die den undurchsichtigen Teil des Türblocks ausfüllen, sollen eine Demontage von außen verhindern. Durch die Befestigung der Layouts darf es nicht zu Quetschungen oder punktuellen Spannungen im Glas kommen.

5.6.16 Doppelverglaste Fenster (Glas) werden mit Dichtungen aus Elastomermaterialien gemäß GOST 30778 eingebaut.

5.7 Vollständigkeit und Kennzeichnung

5.7.1 Je nach Verwendungszweck der Türblöcke ist in der Konstruktionsdokumentation sowie bei der Bestellung der komplette Produktsatz mit Riegeln, Türschließvorrichtungen (Schließern), Öffnungswinkelbegrenzern (Anschlägen) anzugeben ), Augen, Ketten usw.

5.7.2 Der komplette Satz Türeinheiten muss bei Lieferung an den Verbraucher den im Vertrag (Bestellung) festgelegten Anforderungen entsprechen.

Die Produkte sollten zusammengebaut und mit installierten Verriegelungsvorrichtungen geliefert werden.

Der Schlüsselsatz ist dem Kunden in versiegelter Form gegen Unterschrift des Kunden (Käufers) auszuhändigen.

5.7.3 Der Lieferung müssen ein Qualitätsdokument (Reisepass) und eine Bedienungsanleitung für Türeinheiten einschließlich Installationsempfehlungen beiliegen.

5.7.4 Jeder Türblock ist mit einem Etikett mit dem Namen des Herstellers, dem Typ, dem Symbol des Produkts mit Angabe der Festigkeitsklasse, dem Herstellungsdatum und/oder der Bestellnummer sowie einem Zeichen (Stempel) zur Bestätigung der Annahme des Produkts durch gekennzeichnet technischer Kontrolldienst. Die Produktkennzeichnung muss die tatsächlichen Anforderungen an den in der Bestellung angegebenen Türtyp sowie die vom Hersteller angegebene Möglichkeit zur Identifizierung zur Feststellung der Echtheit der Herstellung widerspiegeln.

5.7.5 Die im Produkt enthaltenen Türvorrichtungen müssen gemäß den behördlichen Dokumenten für diese Vorrichtungen gekennzeichnet sein.

5.8 Regeln für den Einbau (Einbau) von Schlössern

5.8.1 Vor dem Einbau des Schlosses in die Tür muss dessen Funktion überprüft werden – Schließen und Öffnen auf beiden Seiten des Schlosses, Funktion der Grifffalle, Schlüssel, Vorhandensein und Funktion von Transkodierungsvorrichtungen.

5.8.2 Einbau von Schlössern beim Zusammenbau eines Türblocks unter Türproduktionsbedingungen

5.8.2.1 Die Konstruktion des Türblocks muss eine oder mehrere spezielle Nischen für den Einbau eines oder mehrerer bestimmter Schlösser vorsehen.

5.8.2.2 Schleusennischen müssen frei von Hohlräumen und Fremdkörpern (Füllstoffe, Dämmstoffe, Späne etc.) sein, die Schäden verursachen könnten normale Arbeit Schloss

5.8.2.3 Alle erforderlichen Löcher (Befestigung, Technologie, Änderungspunkte für die Installation des Schlosses) werden gemäß den Markierungen gemäß der im Schlosssatz enthaltenen Schablone angebracht. Die Verwendung des Schlosses als Markierungshilfe beim Einsetzen eines Schlosses ist nicht zulässig, um ein Verstopfen des Schlossmechanismus durch Späne zu verhindern.

5.8.2.4 Beim Einbau eines Schlosses mit vertikalen Stangen muss deren freie Bewegung sichergestellt werden, wobei Kontakte mit inneren Teilen der Türstruktur ausgeschlossen sind. Um die Längssteifigkeit der Stangen zu gewährleisten, dürfen Zwischenführungen verwendet werden.

5.8.2.5 Beim Einbau eines Schlosses mit Frontplatte sollte eine leicht lösbare Verbindung der Schlossstangen mit äußeren Vertikalstangen verwendet werden, die beim Einführen des Schlosses in die Schlossnische vom Ende der Tür her erfolgt, bzw. vorgesehen werden eine Luke an der Innenseite des Türblattes.

5.8.2.6 Das Vorhandensein einer Luke beim Einbau eines Schlosses ohne Frontplatte (auf Bonks) von innen zur Wartung des Schlosses, vertikaler Stangen an den Verbindungspunkten mit den Schlossstangen oder zum Austausch ist zwingend erforderlich. Der Zugang zum Schloss kann auch durch das Vorhandensein einer abnehmbaren dekorativen Verkleidungsplatte gewährleistet werden, die den gesamten Innenraum des Türblatts abdeckt.

Hinweis – Beim Einbau des Schlosses gemäß 5.8.2.6 ist zu beachten, dass der erste Hub des Riegels ein Durchgang durch die Wand des Türrahmens ist. In diesem Fall sollten Sie Schlösser mit aus dem Korpus herausragenden Riegeln bestellen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bolzen beim Durchgang durch den Rahmen diesen nicht berührt und frei herauskommt.

5.8.2.7 Bevor das Schloss zur endgültigen Installation in die Nische eingesetzt wird, sollte die Nische von Fremdkörpern und Schmutz befreit werden.

5.8.2.8 Beim Einbau des Schlosses sollten erhebliche Kräfte und Stöße auf den Zylindermechanismus vermieden werden.

5.8.2.9 Die Befestigung von Schlössern sollte mit Schrauben erfolgen; eine Befestigung von Schlössern durch Schweißen wird nicht empfohlen.

5.8.2.10 Aus Sicherheitsgründen sind an Türblöcken der Gruppen A, B, D mindestens zwei Schlösser oder ein Schloss mit zwei Sicherheitsmechanismen installiert, von denen eines über eine Falle verfügen muss, das andere muss das Türblatt in der geschlossenen Position fixieren Danach werden die Schlösser verriegelt. Die Schlösser müssen so eingestellt werden, dass die Riegel frei herauskommen, ohne die Wände des Eingangslochs des Türrahmens zu berühren (Empfehlungen zu Abständen finden Sie in Abschnitt 6.1.8 von GOST 5089). Das Eintrittsloch im Türrahmen für den Eintritt des Riegels muss gemäß 5.8.2.7 gereinigt werden.

Hinweis - Für in öffentlichen Gebäuden installierte Türeinheiten der Gruppe A wird der Einsatz elektromechanischer (elektronischer) Schließvorrichtungen empfohlen.

5.8.2.11 Beim Einbau eines Zylinderschlosses und des Einbaus eines Zylindermechanismus ist die Länge des Zylindermechanismus und die Asymmetrie zur Hebelmitte so zu wählen, dass der Zylindermechanismus von außen nicht mehr als über die Panzerplatte hinausragt 3 - 5 mm. Beim Einbau der Panzerplatte wird die Länge des Zylindermechanismus unter Berücksichtigung dieser ausgewählt.

5.8.2.12 Nach dem Zusammenbau des Türblocks sollten Sie sicherstellen, dass die Schlösser normal funktionieren.

5.8.2.13 Fertige Türblöcke sollten mit den Schlössern im „offenen“ Zustand transportiert werden, um eine mögliche Verformung der Querstangen während des Transports zu verhindern.

5.8.2.14 Der Einbau eines Türblocks in eine Öffnung muss von Herstellern von Türblöcken oder einer Organisation für den Einbau von Türblöcken gemäß GOST 30971 oder behördlichen Dokumenten durchgeführt werden, die Anforderungen für den Einbau von Türblöcken in Öffnungen festlegen. Allgemeine Anforderungen für den Einbau von Türblöcken sind in Anhang D aufgeführt.

Hinweis - Bei der Gestaltung der Verbindungsbaugruppen müssen der Anwendungsbereich und die Merkmale der Türblöcke berücksichtigt werden Wärmeausdehnung Türzargen und Türflügel sowie Anforderungen an die Einbruchhemmung.

5.8.2.15 Vor der Montage ist der Türblock von der Verpackung zu befreien, es ist darauf zu achten, dass eventuelle Verpackungsreste (insbesondere Polyethylen) nicht in die Lücken zwischen Riegel und Schlosskörper gelangen.

5.8.2.16 Nach dem Einbau des Türblocks in die Öffnung sollte vor der endgültigen Abdichtung die Funktionsfähigkeit des Türblatts und der Schlösser überprüft werden.

Hinweis – Bei der Verwendung von Polyurethanschaum zum Abdichten muss ausgeschlossen werden, dass dieser in den Türrahmen, in den Bewegungsbereich des Riegels gelangt, um eine Störung der normalen Funktion des Schlosses zu verhindern.

5.8.3 Einbau eines Schlosses an einer funktionierenden Eingangstür

5.8.3.1 Ist es erforderlich, die Sicherheitseigenschaften einer funktionierenden Tür zu erhöhen, wird an einer neuen Stelle des Türblatts ein zusätzliches Schloss eingebaut.

5.8.3.2 Zusätzliche und bereits installierte Schlösser müssen über unterschiedliche Sicherheitssysteme verfügen. Wenn auf der Plane ein Schloss mit Riegel vorhanden ist, muss das für den Einbau vorgesehene Zusatzschloss ohne Riegel sein.

5.8.3.3 Bevor Sie ein Zusatzschloss einbauen, sollten Sie das Innere des Türblatts (eine abnehmbare Blende an der Innenseite, eine Klappe unter der Polsterung oder eine abnehmbare Wand usw.) inspizieren, damit Sie beim Durchschneiden des Türrahmens dies nicht tun in die Bewehrung oder Trennwand gelangen.

5.8.3.4 Markierungen zum Einsetzen eines Zusatzschlosses müssen nach der im Lieferumfang enthaltenen Zeichnung bzw. nach den Abmessungen des Schlosses erfolgen.

5.8.3.5 Der Nischenhohlraum muss von Fremdkörpern und Schmutz befreit werden, damit das Schloss frei hineinpasst. Um sicherzustellen, dass die neue Nische nicht vom Rest des Hohlraums des Türblatts isoliert wird, muss ausgeschlossen werden, dass während des Betriebs der Tür Fremdkörperfragmente in den Schließmechanismus gelangen und deren normale Funktion beeinträchtigen könnten.

5.8.3.6 Beim Einbau des Schlosses dürfen keine Kräfte und Stöße auf den Zylindermechanismus einwirken.

5.8.3.7 Es ist nicht gestattet, die Wände des Türblocks zu bohren, um die Position des Schlüsselkanals oder des Zylindermechanismus anzupassen, wenn das Schloss in die Nische eingeführt ist.

5.8.3.8 Das Loch für den Durchgang des Schlossriegels im Türrahmen muss einen freien Durchgang des Riegels gewährleisten, wenn die Tür durch die Falle festgehalten wird.

5.8.3.9 Bei der Auswahl eines Zylindermechanismus sollte dessen Zuverlässigkeitsklasse je nach Anwendungsbereich gemäß Tabelle 1 von GOST 5089 berücksichtigt werden.

5.8.3.10 Es wird empfohlen, nach der Installation des Schlosses einen Zylindermechanismus zu kaufen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Schloss nicht im mittleren Teil der Türdicke installiert werden darf. In diesem Fall muss der Zylindermechanismus asymmetrisch zur Mitte des Treibers sein.

Hinweis – Die Länge und Symmetrie des Zylindermechanismus kann berechnet werden, indem man sich auf das Ende des Türblatts und die Mitte des Schlossriegels konzentriert und dabei die Endplatten berücksichtigt. Der Zylindermechanismus sollte (zumindest von außen) nicht mehr als 3 - 5 mm über die Verkleidung hinausragen. Ist der Einbau einer Panzerauskleidung vorgesehen, werden die Abmessungen des Zylindermechanismus entsprechend angepasst. Der Einbau einer gepanzerten Auskleidung ist wünschenswert, da sie die Einbruchsicherheit der Zylindermechanismusbaugruppe erhöht.

5.9 Fehlfunktion des Schlosses und Garantieleistung

Verstöße gegen den normalen Betrieb des Schlosses, die durch unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie das Auftreten von Änderungen am Schloss, die nicht konstruktionsbedingt vorgesehen sind, führen dazu, dass der Hersteller (Händler) von der Verpflichtung zur Garantieleistung entfällt.

Anmerkungen

1 Schlösser werden während des Betriebs nicht geschmiert (außer was werkseitig geschmiert wurde). Einmal im Jahr ist eine vorbeugende Reinigung des Zylindermechanismus mit WD-40 oder silikonbasierten Aerosolen zulässig.

2 Sollten sich bestimmte Änderungen in der Funktion des Schlosses ergeben, müssen Sie sich an den Service wenden.

3 High-End-Zylinderschlüssel sind in Schwarz verpackt Plastiktüten. Es ist nicht gestattet, Pakete mit Schlüsseln zu öffnen, ohne sicherzustellen, dass der Zylindermechanismus geeignet ist, andernfalls kann der Umtausch verweigert werden.

Im High-End-Zylindermechanismus-Kit sind 4 Schlüsselkopierkarten enthalten. Aufträge zur Anfertigung von Nachschlüsseln werden ohne Vorlage einer Kopierkarte nicht angenommen.

6 Annahmeregeln

6.1 Türeinheiten müssen vom technischen Kontrolldienst des Herstellers auf Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm sowie den im Vertrag für die Herstellung und Lieferung von Produkten festgelegten Bedingungen abgenommen werden. Die Bestätigung der Produktannahme durch den technischen Qualitätskontrolldienst ist die Ausstellung eines Dokuments (Reisepass) über die Produktannahme.

6.2 Die durch diese Norm festgelegte Qualität der Türblöcke wird bestätigt durch:

Eingangskontrolle von Materialien und Bauteilen;

Betriebliche Produktionssteuerung;

Schichtabnahmekontrolle von Fertigprodukten;

Kontrollabnahmetests jeder Produktcharge, die vom technischen Kontrolldienst des Herstellers durchgeführt werden;

Regelmäßige und Zertifizierungsprüfungen von Produkten in unabhängigen Prüfzentren;

Qualifikationstests.

6.3 Das Verfahren zur Durchführung der Eingangs- und Betriebskontrolle der Produktion an Arbeitsplätzen ist in der technologischen Dokumentation festgelegt.

Wenn der Hersteller Türblöcke mit Teilen aus eigener Herstellung vervollständigt, müssen diese gemäß den Anforderungen der behördlichen Dokumente für diese Teile geprüft und abgenommen werden.

6.4 Die Liste der Indikatoren, die während der Schichtabnahmekontrolle der Fertigprodukte, der Abnahmetests jeder Produktcharge und während der regelmäßigen Tests überwacht werden, ist in Tabelle 9 aufgeführt.

Tabelle 9

Indikatorname

Anforderungsartikelnummer

Testmethode

Art der Steuerung*

Häufigkeit (mindestens)

Aussehen (einschließlich Farbe)

Dichtheit der Dichtungen

Bei Kontrollart I einmal pro Schicht, bei Kontrollart II jede Charge

Bedienung von Scharnieren und Schließvorrichtungen

Bei Kontrollart I einmal pro Schicht, bei Kontrollart II jede Charge

Markierung

Visuell

Bei Kontrollart I einmal pro Schicht, bei Kontrollart II jede Charge

Abweichung der kontrollierten Nennmaße** und Kantengeradheit

Gemäß 7.2.1, 7.2.2

Bei Kontrollart I einmal pro Schicht, bei Kontrollart II jede Charge

Qualität der Schweißverbindungen

Bei Kontrollart I einmal pro Schicht, bei Kontrollart II jede Charge

Bei Steuerungstyp II – einmal pro Schicht

Einmal alle drei Jahre

Einmal alle drei Jahre

Schlagfestigkeit eines weichen unelastischen Körpers

Einmal alle drei Jahre

Robuster Körper, schlagfest

Einmal alle drei Jahre

Zuverlässigkeit

5.3.1, Tabelle 4

Einmal alle drei Jahre

Einhaltung ergonomischer Anforderungen

Einmal alle drei Jahre

Reduzierter Wärmeübertragungswiderstand

5.3.1, Tabelle 4

Atmungsaktivität

5.3.1, Tabelle 4

Bei der Produktionsaufnahme

Einbruchhemmung

Schalldämmung

5.3.1, Tabelle 4

Bei der Produktionsaufnahme, beim Ändern des Designs, beim Ersetzen von Material

Korrekter Einbau des Schlosses

Einmal pro Schicht

* Art der Steuerung:

I - Schichtabnahmekontrolle;

II – Kontrolle jeder Charge (Abnahmetests) durch den technischen Qualitätskontrolldienst des Herstellers;

III – Kontrolle während regelmäßiger Tests, die in unabhängigen Testzentren durchgeführt werden.

** Kontrollierte Nennmaße für Prüftyp II sind in der technischen Dokumentation festgelegt.

6.5 Das Aussehen, die Dichtheit der Dichtungen, die Funktion der Scharniere und Verriegelungsvorrichtungen, die Markierungen und die Qualität der Schweißverbindungen werden durch kontinuierliche Inspektion überprüft.

6.6 Fertige Türblöcke, die die Prüfung bestanden haben, werden gekennzeichnet. Produkte, die die Kontrolle für mindestens einen Indikator nicht bestehen, werden abgelehnt.

6.7 Zur Durchführung von Abnahmeprüfungen jeder Charge von Türklötzen, die vom technischen Qualitätskontrolldienst des Herstellers durchgeführt werden, werden aus der Produktcharge nach dem Zufallsprinzip Proben von Türklötzen in Höhe von 3 % der Charge entnommen Volumen, jedoch nicht weniger als 3 Stück. Bei weniger als drei Produkten in einer Charge unterliegt jedes Produkt der Kontrolle.

Im Falle eines negativen Testergebnisses für mindestens einen Indikator mindestens einer Probe wird die Qualität der Produkte an der doppelten Anzahl von Proben für den Indikator, der ein negatives Testergebnis hatte, erneut überprüft.

Wird bei mindestens einer Probe wiederholt eine Nichteinhaltung eines Indikators mit den festgelegten Anforderungen festgestellt, werden die kontrollierten und nachfolgenden Produktchargen einer kontinuierlichen Kontrolle (Einstufung) unterzogen. Ist das Ergebnis der kontinuierlichen Kontrolle positiv, kehren sie zum etablierten Ablauf der Abnahmeprüfungen zurück.

6.8 Regelmäßige Prüfungen zur Ermittlung der in 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.8 genannten Leistungsindikatoren werden bei der Inbetriebnahme, bei Änderungen am Design des Türblocks oder der Technologie seiner Herstellung, mindestens jedoch einmal, durchgeführt während des in Tabelle 9 festgelegten Zeitraums sowie während der Produktzertifizierung. In begründeten Fällen ist eine Kombination von Wiederholungs- und Zertifizierungsprüfungen zulässig (Zertifizierungsprüfungen werden im Rahmen von Wiederholungsprüfungen durchgeführt).

Bei der Produkteinführung werden für alle Indikatoren Qualifizierungstests durchgeführt.

Die Tests werden in dafür akkreditierten Testzentren durchgeführt.

Prüfungen zur Ermittlung des verminderten Wärmedurchgangswiderstandes, der Luftdurchlässigkeit und des Schallschutzes werden an Bauwerken durchgeführt, die entsprechend ihrem Einsatzgebiet diesen Belastungen standhalten.

6.9 Der Verbraucher hat das Recht, Qualitätskontrollprüfungen von Türblöcken durchzuführen und dabei das in dieser Norm festgelegte Probenahmeverfahren und die Prüfmethoden einzuhalten.

Bei der Annahme von Produkten durch den Verbraucher gilt als Charge die Anzahl der gemäß einer bestimmten Bestellung versendeten Produkte, jedoch nicht mehr als 90 Stück, dokumentiert in einem Qualitätsdokument.

Tabelle 10 – Einstufiger Qualitätskontrollplan

Chargenvolumen, Stk.

Probenvolumen, Stk.

Annahmenummer

Unwesentliche Mängel

Kritische und erhebliche Mängel

Alle Produkte

Hinweis – Zu den wesentlichen und kritischen Mängeln gehören: Mängel, die zum Verlust von Leistungsmerkmalen führen und nicht ohne Austausch eines Teils des Produkts behoben werden können (Bruch eines Stahlprofils usw.), die die in festgelegte maximale Maßabweichung überschreiten Regulierungsdokumente, mehr als das 1,5-fache, mangelnde Vollständigkeit der Produkte.

Zu den geringfügigen Mängeln gehören entfernbare Mängel: geringfügige Oberflächenschäden, nicht eingestellte Türvorrichtungen und Scharniere, die die in den Regulierungsdokumenten festgelegten maximalen Maßabweichungen um weniger als das 1,5-fache überschreiten.

Nach Vereinbarung der Parteien kann die Annahme der Produkte durch den Verbraucher im Lager des Herstellers, im Lager des Verbrauchers oder an einem anderen im Liefervertrag angegebenen Ort erfolgen.

6.11 Jeder Charge von Türklötzen muss ein Qualitätsdokument (Reisepass) beiliegen. Ein Beispiel für das Ausfüllen eines Produktpasses finden Sie in Anhang D.

6.12 Die Annahme von Türeinheiten durch den Verbraucher entbindet den Hersteller nicht von der Haftung, wenn versteckte Mängel festgestellt werden, die zu einer Verletzung der Leistungsmerkmale der Produkte während der Garantiezeit führen.

6.13 Allgemeine Anforderungen an die Wareneingangskontrolle bei der Lieferung von Türklötzen an Baustellen oder Privatkunden

6.13.1 Bei der Lieferung von Türblöcken an die Baustelle ist der Hersteller verpflichtet, deren Übereinstimmung mit den aktuellen behördlichen Dokumenten sowie den Anforderungen des Projekts (sofern vorhanden) zu bestätigen. Diese Anforderung wird in Form einer Begleitdokumentation dokumentiert. Das Paket der Begleitdokumentation muss Folgendes enthalten:

Produktdatenblatt gemäß Anhang D;

Prüfberichte gemäß Abschnitt 7.2 und 7.3;

Technische und ingenieurtechnische Berechnungen (sofern verfügbar) zur Bestätigung der Betriebseigenschaften gemäß 5.3.1;

Regulierungsdokument für die Installation von Produkten, vorbehaltlich des Abschlusses eines einzigen Vertrags über die Herstellung und Installation von Produkten.

6.13.2 Bei der Eingangskontrolle von Türklötzen, die auf die Baustelle geliefert oder an Fachhandelszentren übergeben werden, wird Folgendes überprüft:

Anzahl der in der Bestellung installierten Produkte;

Produktart;

Verfügbarkeit von Markierungen (gemäß 5.7);

Gesamtabmessungen (optional);

Aussehen (Vorhandensein von Mängeln);

Vollständigkeit (entsprechend der Bestellung);

Verfügbarkeit eines Pakets mit Begleitdokumentation.

6.13.3 Auf der Grundlage der Ergebnisse der Eingangskontrolle in der Anlage wird ein Akt der Annahme und Lieferung von Türklötzen erstellt.

Hinweis: Werden bei der Lagerung oder nach der Installation von Produkten Mängel festgestellt, die bei der Abnahme der Produkte nicht festgestellt wurden, übernimmt der Hersteller hierfür keine Verantwortung.

7 Kontroll- und Testmethoden

7.1 Kontroll- und Prüfmethoden bei der Eingangs- und Produktionsbetriebskontrolle sind in der technologischen Dokumentation festgelegt.

7.2 Methoden zur Bestimmung von Indikatoren, die während der Schichtabnahme- und Kontrollabnahmeprüfungen überwacht werden, sind in 7.2.1 - 7.2.7 angegeben.

7.2.1 Die geometrischen Abmessungen von Türblöcken und die Geradheit der Kanten werden mit den in GOST 26433.0 und GOST 26433.1 festgelegten Methoden bestimmt.

Maximale Abweichungen der Nennmaße von Produktelementen, der Unterschied in Diagonallängen und anderen Abmessungen werden mit einem Metallmaßband gemäß GOST 7502, Messschiebern gemäß GOST 166 und Sonden gemäß den behördlichen Dokumenten bestimmt.

Maximale Abweichungen von der Geradheit der Kanten werden ermittelt, indem ein Richtlineal gemäß GOST 8026 oder eine Bauwaage mit einer Ebenheitstoleranz von mindestens 9. Genauigkeitsgrad gemäß GOST 9416 an das zu prüfende Teil angelegt und am größten gemessen wird Abstand mithilfe von Fühlerlehren gemäß den behördlichen Vorschriften prüfen.

7.2.2 Die maximalen Abweichungen der Nennmaße der Lücken unter der Auflage werden mit einem Satz Fühlerlehren oder einem Lineal gemäß GOST 427 überprüft.

7.2.3 Der Durchhang beim Zusammenfügen benachbarter, in derselben Ebene liegender Teile wird mit einer Fühlerlehre als Abstand von der Kante eines Lineals nach GOST 427, das auf der oberen Passfläche angebracht ist, zur unteren Fläche bestimmt.

7.2.4 Das Aussehen, die Qualität der Schweißverbindungen, die Farbe und die Qualität der Verarbeitung von Türblöcken werden visuell durch Vergleich mit vom Leiter des Herstellers genehmigten Standardmustern aus einer Entfernung von 1,5 m bei natürlichem Licht von mindestens 300 Lux beurteilt.

7.2.5 Die Haftung (Haftfestigkeit von Farb- und Lackbeschichtungen auf der Metalloberfläche) wird durch die Gitterschnittmethode gemäß GOST 31149 bestimmt.

7.2.6 Die Dichtheit und korrekte Montage von Dichtungen, Türvorrichtungen, Befestigungselementen und anderen Teilen, die Farbe und Rissfreiheit von Schweißverbindungen, Markierungen und Verpackungen werden visuell überprüft.

Um die Dichtheit der Dichtungen zu bestimmen, vergleichen Sie die Abmessungen der Lücken in den Aussparungen und den Kompressionsgrad der Dichtungen, der mindestens 1/5 der Höhe der unkomprimierten Dichtung betragen sollte. Die Messungen erfolgen mit einem Messschieber nach GOST 166 oder einem Lineal nach GOST 427.

Die Dichtheit der Dichtungen bei geschlossenen Platten kann durch das Vorhandensein einer kontinuierlichen Spur eines Farbstoffs (z. B. farbiger Kreide) bestimmt werden, der zuvor auf die Oberfläche der Dichtungen aufgetragen und nach der Prüfung leicht entfernt werden konnte.

7.2.7 Die Funktion der Türscharniere wird durch zehnmaliges Öffnen und Schließen der Türelemente des Produkts überprüft. Werden Abweichungen in der Funktion der Türscharniere festgestellt, werden diese angepasst und erneut überprüft.

7.3 Methoden zur Bestimmung der während regelmäßiger Tests überwachten Indikatoren sind in 7.3.1 - 7.3.10 angegeben.

7.3.1 Der reduzierte Wärmeübergangswiderstand wird gemäß GOST 26602.1 bestimmt.

7.3.2 Luft- und Wasserdurchlässigkeit werden gemäß GOST 26602.2 bestimmt.

7.3.3 Die Schalldämmung wird gemäß GOST 26602.3 bestimmt.

7.3.4 Der Widerstand gegen Windlast wird gemäß GOST 26602.5 bestimmt.

7.3.5 Indikatoren für Zuverlässigkeit, Beständigkeit gegen statische, dynamische, Stoßbelastungen und ergonomische Indikatoren von Türblöcken werden gemäß den Methoden der Prüflabore, Anhang B dieser Norm und GOST 30777 bestimmt.

Die Prüfung von Verriegelungseinrichtungen auf störungsfreie Funktion, Belastbarkeit und Einhaltung ergonomischer Anforderungen erfolgt am Spezialausrüstung(steht) zu behördlichen Dokumenten, Programmen und Methoden zur Prüfung von Laboratorien.

Nach dem Test muss das Produkt betriebsbereit bleiben.

Bei Tests zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen dynamische Belastungen simulieren sie die Belastung, die auftritt, wenn ein Türblatt plötzlich geöffnet wird (z. B. bei Zugluft), sobald das Türblatt die Schräge der Türöffnung berührt.

Der Test zur Bestimmung der Schlagfestigkeit eines weichen unelastischen Körpers erfolgt durch dreimaligen Schlag, beispielsweise mit einer Birne mit einem Durchmesser des unteren Teils von (300 ± 5) mm und einer Masse von (30 ± 0,5). ) kg, aus einer Fallhöhe gemäß 5.3.4 in den Mittelbereich der Probe. Nach der Prüfung sollte die Restverformung 2 mm nicht überschreiten.

Am Ende der Tests müssen die Türeinheiten betriebsbereit bleiben und der Schlossriegel und die Falle müssen frei in ihre Gegenstücke passen.

Vor und nach der Prüfung der Türblöcke auf störungsfreie Funktion wird empfohlen, die Dichtheit der Dichtungen gemäß 7.2.6 zu überprüfen.

Bei der Prüfung von Türklötzen zur Bestimmung des Widerstands gegen statische Belastung (siehe Anhang B), die senkrecht zur Flügelebene im freien Eckbereich wirkt, wird empfohlen, das Diagramm der Abhängigkeit der Durchbiegung der freien Flügelecke von zu verwenden die aufgebrachte Last, siehe Anhang A.

Bei Belastung in der Ebene des Türblattes muss das Türblatt 90° gegenüber der Zarge geöffnet sein. Die Belastung wird im freien Eckbereich aufgebracht und für mindestens 5 Minuten gehalten. Die Verformung wird analysiert, einschließlich des Abreißens einer Schlaufe von der Leinwand oder dem Karton.

7.3.6 Bei der Prüfung von Türklötzen zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen durch einen Festkörper wird mit einem Festkörper von 2 kg ein dreimaliger Schlag in die Mitte des Türblattes und ggf. in den Eckbereichen durchgeführt . Der durchschnittliche Durchmesser des Aufprallschadens sollte 2,0 mm und die Tiefe 1,5 mm nicht überschreiten. Nach dem Test sollten die Türblöcke betriebsbereit bleiben.

7.3.7 Die Beständigkeit von Türblöcken und Schließvorrichtungen gegen Metallkorrosion wird gemäß GOST 9.308, GOST 538 und behördlichen Dokumenten für bestimmte Produkte bestimmt.

7.3.8 Schlossprodukte müssen getestet und anschließend einer Widerstandsklasse gegen Öffnen und Aufbrechen gemäß GOST 5089, GOST 19091 sowie den im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats geltenden Regulierungsdokumenten * (6) zugeordnet werden das diesen Standard übernommen hat.

7.3.9 Windlasten auf Türblöcke der Gruppe A werden gemäß den behördlichen Dokumenten für Prüfverfahren gemessen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Eingangstüren zu Gebäuden in den ersten Stockwerken von Gebäuden befinden. Nach der Prüfung sollte der Durchbiegungswert 6 mm nicht überschreiten. Bauelemente müssen Windlasten zerstörungsfrei standhalten, das Türblatt muss geschlossen sein (alle Verriegelungen müssen eingerastet sein).

Hinweis – Die Zerstörung und der Austausch von Glas- oder Doppelglasfenstern ist erlaubt.

7.3.10 Methoden zur Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen sind in der technischen Dokumentation des Herstellers gemäß GOST 5264 festgelegt.

7.3.11 Einbruchhemmungsprüfungen

7.3.11.1 Einbruchhemmungsprüfungen werden an Türblöcken mit erweiterten Schutzfunktionen gemäß den Regulierungsdokumenten zu Prüfmethoden durchgeführt, einschließlich gemäß den Regulierungsdokumenten * (4), die im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats des angenommenen Abkommens in Kraft sind dieser Norm. An Türklötzen werden Prüfungen in Öffnungsrichtung des Türblattes durchgeführt, bis die Probe zerstört ist, d.h. bis zum Öffnen der Tür oder bis zu einem Zustand, in dem die Tür durch Verformung klemmt und eine weitere Fortsetzung der Prüfung keinen Sinn ergibt.

7.3.11.2 Die Einbruchhemmung wird durch die Dauer des Einbruchs und die Art des verwendeten Werkzeugs bestimmt. Die Anforderungen an ein Tool zum manuellen Hacken richten sich nach den Regulierungsdokumenten * (5), die im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats gelten, der diesen Standard übernommen hat.

7.3.11.3 Die Schutzklasse von Verbundglas wird nach GOST 30826 bestimmt.

Hinweis – Wenn Dokumente zur Bestätigung der Glasschutzklasse vorliegen, dürfen während der Prüfung keine statischen und dynamischen Belastungen auf die Glaseinheit ausgeübt werden.

8 Verpackung, Transport und Lagerung

8.1 Die Verpackung von Türblöcken muss ihre Sicherheit bei Lagerung, Be- und Entladevorgängen und Transport gewährleisten.

8.2 Geräte oder Geräteteile, die nicht auf Türblöcken montiert werden, müssen in Kunststofffolie gemäß GOST 10354 oder in einem anderen Verpackungsmaterial, das ihre Sicherheit gewährleistet, verpackt, fest verbunden und komplett mit den Produkten geliefert werden.

8.3 Vor dem Transport von Türblöcken wird empfohlen, die Türblätter zu befestigen oder auf irgendeine Weise zu sichern, um ihre Sicherheit während des Transports zu gewährleisten.

8.4 Türklötze werden mit allen Transportarten gemäß den für diese Transportart geltenden Regeln für die Beförderung von Gütern transportiert.

8.5 Bei der Lagerung und dem Transport von Türklötzen müssen diese vor mechanischer Beschädigung und Niederschlagseinwirkung geschützt werden.

8.6 Bei der Lagerung und dem Transport zwischen Produkten wird empfohlen, Dichtungen aus elastischen Materialien zu installieren.

8.7 Türblöcke werden in vertikaler oder horizontaler Position auf Holzstützen, Paletten oder in speziellen Behältern in überdachten Bereichen gemäß GOST 15150 (UHL-, KhL-Versionen) gelagert.

9 Herstellergarantie

9.1 Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung der Türblöcke mit den Anforderungen dieser Norm, vorbehaltlich der Regeln für Transport, Lagerung, Installation, Betrieb sowie des in behördlichen Dokumenten und Konstruktionsunterlagen festgelegten Anwendungsbereichs.

9.2 Im Einvernehmen mit dem Verbraucher (Kunden) erbringt der Hersteller Dienstleistungen, einschließlich Notöffnung von Türen bei Verlust oder Bruch von Schlüsseln, Beratung zur Verwendung und Bedienung von Türvorrichtungen und Schließvorrichtungen sowie Reparatur von Produkten.

9.3 Die Gewährleistungsfrist für den Betrieb von Türblöcken wird im Liefervertrag unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen festgelegt:

Mindestens ein Jahr ab Versanddatum für Außentüreingänge zu Gebäuden der Gruppen A und D mit hohem Verkehrsaufkommen und Gefahr der Vernachlässigung;

Mindestens drei Jahre ab Versanddatum für Türblöcke der Gruppen B und C mit durchschnittlichem Verkehrsaufkommen und begrenztem Risiko der Vernachlässigung;

Mindestens zwei Jahre ab Versanddatum für Türblöcke der Gruppe B1 mit niedriges Niveau Intensität der Durchfahrt und das Risiko von Fahrlässigkeit.

9.4 Die garantierte Haltbarkeitsdauer von Türklötzen beträgt ein Jahr ab Versanddatum der Produkte durch den Hersteller, vorbehaltlich der Lagerung gemäß Abschnitt 8.

_____________________________

*(1) In der Russischen Föderation werden Druckänderungen von 400 bis 1800 Pa gemäß SP 20.13330.2011 „SNiP 2.01.07-85 Lasten und Stöße“ akzeptiert.

*(2) In der Russischen Föderation orientieren sie sich an den Anforderungen des SP 50.13330.2011 „SNiP 23-02-2003 Wärmeschutz von Gebäuden“ und des SP 51.13330.2011 „SNiP 23-03-2003 Lärmschutz“.

*(3) In der Russischen Föderation – gemäß GOST R 56177-2014 „Türschließvorrichtungen (Schließer). Technische Bedingungen“.

*(4) In der Russischen Föderation müssen Türblöcke, die in einbruchhemmender Ausführung hergestellt werden, den Anforderungen von GOST R 51242-98 „Mechanische und elektromechanische Schutzstrukturen für Türen und Türen“ entsprechen Fensteröffnungen. Technische Anforderungen und Prüfverfahren zur Beständigkeit gegen zerstörende Einflüsse.“

*(5) In der Russischen Föderation muss der Werkzeugsatz, der bei der Prüfung zur Bestimmung der Einbruchwiderstandsklasse von Türblöcken der Gruppe G verwendet wird, den Anforderungen der Tabelle 1 GOST R 51242-98 „Mechanische und elektromechanische Schutzkonstruktionen für Türen und Türen“ entsprechen " Schlösser für Schutzbauten. Technische Anforderungen und Prüfverfahren zur Widerstandsfähigkeit gegen kriminelle Aufsperrung und Einbruch.“

*(6) In der Russischen Föderation gilt GOST R 52582-2006 „Schlösser für Schutzkonstruktionen. Technische Anforderungen und Prüfmethoden für den Widerstand gegen kriminelle Aufsperrung und Einbruch“.

Anhang A
(informativ)

Ein Beispiel für die Bestimmung der Festigkeitsklasse von Türklötzen

Dieser Anhang enthält ein Beispiel für die Bestimmung der Festigkeitsklasse eines Türblocks anhand des Wertes der statischen Last, die senkrecht zur Ebene des Türblatts im freien Eckbereich wirkt.

Abbildung A.1 – Diagramm der Abhängigkeit der Durchbiegung Δf der freien Ecke des Flügels von der aufgebrachten Last P bei der Prüfung von Türblöcken zur Bestimmung des Widerstands gegen statische Belastung, die senkrecht zur Ebene des Flügels in der freien Eckzone wirkt

Anhang B
(informativ)

Beispiele für Türblockausführungen und Möglichkeiten zum Füllen von Türblättern

Abbildung B.1 – Ein Beispiel für die Gestaltung eines Türblocks, dessen Flügel aus zwei Stahlblechen oder mit einem äußeren Stahlblech und einem inneren Blech aus Faserplatten und Stahlprofilen geschweißt ist, der Rahmen (Rahmen) besteht aus a gebogenes Stahlprofil

Abbildung B.2 – Möglichkeiten zum Füllen des Türblatts

Abbildung B.3 - Ein Beispiel für die Gestaltung eines Türblocks mit einem Sandwichflügel mit zwei profilierten und gewalzten Stahlblechen, mit L-förmigen Stahlverstärkungsprofilen und einer Füllung aus hochdichter Mineralwolle, dem Rahmen (Rahmen) besteht aus einer komplexen Ganzmetall-Stahlprofilform, die durch Kaltwalzen von verzinktem Stahl hergestellt wird

Abbildung B.4, Blatt 1 – Möglichkeiten zum Füllen des Sandwich-Türblatts

Abbildung B.4, Blatt 2

Abbildung B.5 – Beispiele für Türscharniere an einer Stützstange

Abbildung B.6 – Beispiel eines Einsteck-Zahlenschlosses mit zwei Sicherheitsmechanismen und vertikalen Stangen

Abbildung B.7 – Beispiel eines Schlosses mit hakenförmigem Riegel

Abbildung B.8 – Beispiel einer speziell geformten elastischen Dichtung mit einem Schenkel zum Einbau in eine Nut

Anhang B
(erforderlich)

Methoden zur Bestimmung des Widerstands gegen statische Belastungen und Schemata zur Anwendung dynamischer Belastungen

B.1 Widerstand gegen statische Belastung in der Ebene des Türblatts

B.1.1 Bei der Bestimmung des Widerstands gegen eine statische Last, die in der Ebene des Türblatts wirkt, wird die Last (sequentiell von kleiner nach größer) in einem Winkel von 90° in der Richtung von oben nach unten in der freien Winkelzone auf das geöffnete Blatt ausgeübt (Der Anwendungspunkt ist angegeben) für 5 Minuten.

B.1.2 Nach Entfernen der Last wird das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein) einer Restverformung festgestellt. Passt die Restverformung in den halben Spalt zwischen Flügel und Rahmen (im unteren und vertikalen Teil der Tür im freien Eckbereich) oder fehlt sie ganz, hat die Tür die Prüfung bestanden.

B.2 Widerstand gegen statische Belastung im Bereich der freien Ecke des Türblatts senkrecht zu seiner Ebene

B.2.1 Bei der Bestimmung des Widerstands gegen eine statische Last, die in der Ebene des Türblatts wirkt, wird die Last (sequentiell von der geringsten zur größten) in Richtung der Öffnung des Türblatts ausgeübt (in diesem Fall muss die Tür geschlossen sein). alle Schlösser) in der freien Winkelzone (der Angriffspunkt ist vorgegeben) für 5 Minuten

B.2.2 Nach Entfernen der Last wird das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein) einer Restverformung festgestellt. Wenn die Restverformung (im freien Eckbereich) 1/5 der Dichtungsdicke (siehe 7.2.6) nicht überschreitet, hat die Tür die Prüfung bestanden. Andernfalls entsteht ein Spalt für den Luftdurchtritt und die Schalldämmung sowie die Einbruchhemmung nehmen ab.

B.3 Widerstand gegen statische Belastung im Scharnierbereich senkrecht zur Türblattebene

B.3.1 Bei der Bestimmung des Widerstands gegen eine statische Last, die im Scharnierbereich senkrecht zur Ebene des Türblatts wirkt, wird die Last (sequentiell vom geringsten zum größten) in Richtung des Öffnens der Tür ausgeübt (die Tür muss geschlossen sein). alle Schlösser) im Bereich jedes Scharniers (Einsatzpunkte sind vorgegeben) für 5 Min.

B.3.2 Nach Entfernen der Last wird das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein) einer Restverformung festgestellt. Wenn die Restverformung im Bereich jedes Scharniers 1/5 der Dichtungsdicke (siehe 7.2.6) nicht überschreitet, hat die Tür die Prüfung bestanden. Andernfalls entsteht ein Spalt für den Luftdurchtritt und die Schalldämmung sowie die Einbruchhemmung nehmen ab. Schemata zum Aufbringen dynamischer Lasten sind in den Abbildungen B.1 – B.3 dargestellt.

Abbildung B.1 – Schema der Anwendung der dynamischen Last beim Aufprall auf den Öffnungswinkelbegrenzer

Abbildung B.2 – Diagramm der Anwendung einer dynamischen Belastung beim Aufprall auf einen Fremdkörper im Vorraum beim Schließen der Plane

Abbildung B.3 – Schema der Anwendung einer dynamischen Last beim Testen der Schlagfestigkeit eines weichen unelastischen Körpers (Last) in Öffnungsrichtung des Türblatts

Abbildung B.4 – Diagramm der Lage der Aufprallpunkte an einem einflügeligen Türblock bei der Prüfung der Schlagfestigkeit mit einem weichen unelastischen Körper (Last) in Öffnungsrichtung des Türblatts

Allgemeine Anforderungen für den Einbau von Türblöcken

D.1 Anforderungen für den Einbau von Türblöcken werden in der Konstruktionsdokumentation für Bauprojekte unter Berücksichtigung der im Projekt angenommenen Gestaltungsmöglichkeiten für Anschlüsse von Produkten an Wände festgelegt, die für bestimmte klimatische und andere Belastungen ausgelegt sind.

D.2 Der Einbau von Türblöcken muss durch spezialisierte Baufirmen oder speziell geschulte Teams des Herstellers erfolgen. Der Abschluss der Montagearbeiten muss durch eine Abnahmebescheinigung bestätigt werden, die auch die Gewährleistungspflichten des Werkherstellers beinhaltet.

D.3 Auf Verlangen des Verbrauchers (Kunden) muss der Hersteller (Lieferant) von Türeinheiten ihm vom Leiter des Herstellers genehmigte Standard-Installationsanweisungen zur Verfügung stellen, die Folgendes enthalten:

Zeichnungen (Diagramme) typischer Montage-Verbindungseinheiten;

Liste der verwendeten Materialien (unter Berücksichtigung ihrer Kompatibilität und Temperaturbedingungen);

Die Abfolge der technologischen Vorgänge zur Installation von Türblöcken.

D.4 Bei der Planung und Ausführung von Verbindungseinheiten müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Die Abdichtung der Installationsspalte zwischen den Produkten und den Neigungen der Öffnungen von Wandkonstruktionen muss entlang des gesamten Umfangs des Türblocks dicht und luftdicht sein und so ausgelegt sein, dass sie den klimatischen Belastungen im Freien und den Betriebsbedingungen im Innenbereich standhält.

Die Gestaltung der Verbindungsstellen der Außenprodukte (einschließlich der Lage des Türblocks entlang der Tiefe der Öffnung) sollte die Bildung von Kältebrücken (Wärmebrücken) so weit wie möglich verhindern, die zur Bildung von Kondenswasser auf den Innenflächen der Türöffnungen führen;

Die Betriebseigenschaften der Strukturen der Widerlagereinheiten müssen den Anforderungen der Bauvorschriften und -vorschriften entsprechen, die im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats gelten, der diese Norm übernommen hat.

Eine Ausführungsform der Montagebaugruppe des Innentürblocks ist in Abbildung D.1 dargestellt.

Abbildung D.1 – Option für die Montage des Innentürblocks

D.5 Die Anzahl und Lage der Montage-„Ohren“, die Art, der Durchmesser und die Länge der Befestigungselemente werden in der Konstruktionsdokumentation unter Berücksichtigung des Wandmaterials und der Gestaltung der Türöffnung festgelegt. Es wird empfohlen, als Befestigungselemente für die Installation von Produkten Bauanker mit einem Durchmesser von mindestens 10 mm zu verwenden. Der Abstand zwischen den Befestigungselementen beträgt mindestens 700 mm.

Die Verwendung von Dichtstoffen, Klebstoffen, Schaumstoffdämmstoffen und Konstruktionsnägeln zur Befestigung von Produkten ist nicht gestattet.

D.6 Türblöcke sollten waagerecht und lotrecht installiert werden. Die Abweichung von den vertikalen und horizontalen Profilen der Kartons mit montierten Produkten sollte 1,5 mm pro 1 m Länge, jedoch nicht mehr als 3 mm pro Produkthöhe nicht überschreiten. Bei einer Auslenkung der gegenüberliegenden Profile in unterschiedliche Richtungen („Verdrehung“ des Kastens) sollte deren Gesamtabweichung von der Normalen 3 mm nicht überschreiten.

Der Türblock wird symmetrisch zur Mittelvertikale der Öffnung in die vorbereitete Tür eingebaut. Die Abweichung von der Symmetrie sollte 3 mm zur Neigung der Öffnung hin, die zur Befestigung des Kastenprofils mit Scharnieren vorgesehen ist, nicht überschreiten. Eine Abweichung von der Symmetrie zur anderen Seite der Öffnung wird nicht empfohlen.

D.7 Um die Installationslücken (Nähte) externer Produkte zu füllen, verwenden Sie Schaum, Silikondichtstoffe, vorkomprimierte Dichtungsbänder (PSUL) (Kompressionsbänder), isolierende Polyurethanschaumschnüre, Schaumisolierung, Mineralwolle und andere Materialien mit a Hygienezertifikat und stellen die erforderlichen Nahtleistungsindikatoren bereit.

D.8 Bei der Herstellung von Montageverbindungen und der Installation von Außentürblöcken wird empfohlen, die Anforderungen von GOST 30971 zu berücksichtigen.

Ein Beispiel für das Ausfüllen eines Türblockpasses

Reisepass (Qualitätsdokument)

Türblock aus Stahl, außen, verstärkt

gemäß GOST 31173-2016

________________________________________________________

(Name des Herstellers)

_________________________________________________________

(Adresse, Telefon, Fax des Herstellers)

_________________________________________________________________________

a) Design – eingeschossiges, rechtsseitiges Design, mit nach innen öffnender Schwelle;

b) Gesamtabmessungen – Höhe 2300 mm, Breite 970 mm.

Symbol DSN, A, Op, Prg, Vn, P2ls, M3, UZ GOST 31173-2016

Konformitätsbescheinigung

(wenn vorhanden) _____________________________

(Zertifikat N)

Vollständigkeit

a) Art der Veredelung der Leinwand – kombiniert (gefräste MDF-Platte; Vinyl-Kunstleder);

b) Art (Art) des Korrosionsschutzes des Türblockmaterials – Verzinkung;

c) Türscharniere – zwei obenliegende Lagerscharniere;

d) Schließvorrichtungen – Hebelverriegelung Klasse... und ein Schloss mit Zylindermechanismus Klasse...;

e) Anzahl der Dichtungskreise – 2 Kreise;

f) zusätzliche Informationen. Das Produktlieferset umfasst: Türschließer (Controller).

Schließen), Türanschlag (Öffnungsbegrenzer), Bedienungsanleitung.

Durch Tests bestätigte Indikatoren

Der reduzierte Wärmeübergangswiderstand beträgt 0,65 m 2 °C/W.

Luftdurchlässigkeit bei ΔP 0 100 Pa - 15 m 3 / (h m 2).

Schalldämmung 22 dB.

Zuverlässigkeit, Öffnungs- und Schließzyklen 500.000.

Mechanische Festigkeitsklasse M2.

Garantiezeit - mindestens ein Jahr.

Chargennummer

Bestellnummer/Bestellposition

Empfängerqualitätskontrollabteilung Datum „__“ _______ 20 ___

Herstellung

________________

(Unterschrift)

Sagen wir es gleich vorweg: Es gibt kein GOST für feuerfeste Metalltüren! Es gibt eine Gemeinsamkeit GOST 31173-2003„Die Türblöcke sind aus Stahl. „Technische Bedingungen“, in dem die allgemeinen Anforderungen für die Herstellung von Metalltüren beschrieben werden. Eine der Anforderungen lautet beispielsweise: Die Metallstärke des Türrahmens muss mindestens 1,5 mm betragen. Jeder Türenhersteller schreibt Spezifikationen (unsere technischen Bedingungen), nach denen er Brandschutztüren herstellen wird; natürlich muss diese mit GOST 31173-2003 kombiniert werden. Die technischen Spezifikationen beschreiben den Produktionsprozess und die verwendeten Materialien im Detail. Und erst wenn die Spezifikationen vorliegen, können Sie ein Brandschutzzertifikat beantragen. Zu diesem Zweck wird das bereitgestellte Türmuster einem Testbrand unterzogen, der gemäß GOST 53307-2009 durchgeführt wird und den Titel trägt: „Testverfahren für die Feuerbeständigkeit von Türen und Toren“. Am Ende kommt es darauf an, ob sie den notwendigen Prüfungen standhält und ein Zertifikat erhält, oder ob es nur eine Metalltür bleibt.

Der Feuerwiderstand einer Tür basiert auf folgenden Eigenschaften:

1. Dichte und Dicke von Basaltwolle. Je größer die Dichte und Dicke, desto höher sind die Feuerwiderstandseigenschaften in Minuten.

2. Die Größe der Lücken zwischen der Box und der Leinwand. Je kleiner die Lücken sind, desto höher ist die Feuerwiderstandsklasse in Minuten.

3. Hochwertiges selbstschäumendes Feuerschutzband.

Die Dicke des Metalls hat, wie viele fälschlicherweise glauben, keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsprüfung.

Sobald eine Brandschutztür den Brandtest besteht, erhält sie ein Feuerwiderstandszertifikat (oder auch nicht), und je nachdem, wie lange sie dem Feuer standhält (30, 60 oder 90 Minuten), wird ihr entsprechend die Einstufung Ei 30 zugewiesen. Ei 60 oder Ei 90, wobei „E“ für den Verlust der Türintegrität und „I“ für den Verlust der Wärmedämmfähigkeit steht (Anstieg der unbeheizten Oberflächentemperatur um durchschnittlich mehr als 140 Grad Celsius). Ist eine Brandschutztür nicht nur feuerbeständig, sondern auch rauchgasdicht, kann sie die Klasse Eis 30, Eis 60 bzw. Eis 90 erhalten.

So erhält die Tür nach bestandener Prüfung nach GOST 53307-2009 ein Brandschutzzertifikat, das für einen Zeitraum von 3 Jahren ausgestellt wird. Nach 3 Jahren müssen Sie die Prüfung wiederholen und ein neues Zertifikat erhalten.

Abschließend ist anzumerken, dass die neue GOST 53307-2009 keine Tests mehr enthält:

- Türen, Tore und Luken für Rauch- und Gasdurchlässigkeit.

Jetzt werden Tests zur Rauch- und Gasdurchlässigkeit von Türen gemäß GOST 53303-2009 durchgeführt. Als Ergebnis können Sie ein Zertifikat der EIS-Klasse erhalten, wobei S den Verlust der Rauch- und Gasdichtheit in Minuten bedeutet.

- Türen mit einer lichtdurchlässigen Füllfläche von 25 % oder mehr der lichten Fläche der Türöffnung.

Im Mai 2009 wurde das Bundesgesetz Nr. 123-FZ „Technische Vorschriften über Brandschutzanforderungen“ verabschiedet, das eine einheitliche Anforderungsbasis für feuerbeständige Konstruktionen definiert, die besagt, dass sich die Anforderungen an lichtdurchlässige Konstruktionen nicht von den Anforderungen für unterscheiden „feste“ Strukturen (in diesem Zusammenhang blinde Türen). Nun wird die Gesamtwärmedämmfähigkeit des Bauwerks beurteilt, unabhängig davon, ob mehr als 25 % der Gesamtfläche aus Glas bestehen oder überhaupt kein Glas vorhanden ist.

Jetzt können Hersteller sicher Brandschutztüren mit einer Verglasung von mehr als 25 % herstellen, sich aber gleichzeitig bei der Verwendung von feuerbeständigem Glas auf GOST R 51136-2008 „Mehrschichtiges Schutzglas“ verlassen. Allgemeine technische Bedingungen“.

Bezeichnung von Brandschutztüren nach GOST.

Die Bezeichnung von Brandschutztüren ist notwendig, damit anhand einer Kurzbezeichnung die wesentlichen Merkmale der Tür ohne Verwendung einer verbalen Beschreibung ermittelt werden können. Jeder Hersteller von Metalltüren hat das Recht, eine eigene Bezeichnung zu verwenden, da diese in seinen technischen Spezifikationen festgelegt ist.

Um jedoch feuerfeste oder einfach Stahltüren zu bezeichnen, GOST 31173-2003 „Stahltürblöcke. „Technische Spezifikationen“ empfiehlt den Herstellern die Verwendung allgemeiner Regeln zur Kennzeichnung von Metalltüren.

Dies ist vor allem zum Lesen der Baudokumentation praktisch, da sich die Planer bei der Bezeichnung an die Verwendung von GOST-Standards halten.

Schauen wir uns einige beliebte Beschriftungsoptionen an:

1. Die allerersten Buchstaben geben den Zweck des Produkts an:

DSV – Innentürblock aus Stahl

DSN – Außentürblock aus Stahl

DPM – feuerfeste Metalltür

D - Doppelfeld

K - mit geschlossen Kasten

P – mit Schwelle

L - Einzelfeld linke Öffnung

P - Einzelfeld rechte Öffnung

Innenbereich – Öffnung innerhalb des Raumes

N – nach außen öffnend

3. Dann Klassen nach Leistungsindikatoren:

mechanische Eigenschaften (M1, M2, M3) und

Gestaltungsmöglichkeiten nach Sicherheitseigenschaften (U, Z)

4. Und Gesamtabmessungen in Breite und Höhe

Bezeichnungsbeispiel: DSV DKN 2090-1310 M2 – Innentürblock aus Stahl, zweiflügelig, mit geschlossenem Rahmen und nach außen öffnend mit den Maßen 2090 mm. um 1310 mm. , Festigkeitsklasse M2.

In der Praxis heißt es in der Konstruktionsdokumentation einfacher: CSA EI 60 2,1*1,3, aber in den Spezifikationen wird es ausführlich beschrieben.

Bei der Auswahl einer Eingangstür aus Metall findet man in der Produktbeschreibung häufig Hinweise darauf, dass die Produkte unterschiedlich sind gute Qualität. Nur ein sachkundiger und erfahrener Fachmann kann eine detaillierte Analyse von Türen durchführen. Was soll der Normalkunde tun, bei dem meist alle Eingangstüren gleich aussehen? Wir empfehlen, der Standardisierung der hergestellten Produkte große Aufmerksamkeit zu schenken. In der Russischen Föderation wurden staatliche Standards (GOST) entwickelt und genehmigt, die technische und andere Anforderungen angeben, die hergestellte Produkte erfüllen müssen. Zur Bestätigung der Konformität werden Konformitätsbescheinigungen eines zugelassenen Typs ausgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass Käufer, die Eingangstüren aus Metall kaufen, hinsichtlich Kauf und Nutzung vollständig geschützt sind Qualitätsprodukte. Schauen wir uns den anerkannten Standard genauer an.

Welche Norm gilt für Brandschutztüren?

Bei der Auswahl einer hochwertigen Brandschutztür aus Metall sollten Sie sich an die Norm GOST 31173-2003 halten. Es handelt sich um Stahltürblöcke mit allgemeinen Schlössern. Es wird von Standard-Brandschutztüren ausgegangen, die in Wohn- und Industriegebäuden eingesetzt werden können. Gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass Türen über erhöhte Sicherheits- und Leistungsmerkmale verfügen (Explosionsschutz, Panzerschutz, Durchschusssicherheit, Widerstandsfähigkeit gegen zahlreiche aggressive Einflüsse). Umfeld usw.) gelten nicht für den oben genannten Standard.

GOST 31173-2003 beschreibt die Merkmale der Kennzeichnung und Klassifizierung von Türblöcken. Gleichzeitig werden Empfehlungen zur Verwendung einer bestimmten Stahlsorte gegeben. Beschrieben werden auch die Eigenschaften des Rahmens, der Flügel, der Einbau von Schlössern und der Wärmedämmstoffe. Darüber hinaus werden Empfehlungen zur Verarbeitung des Flügels (Außen- und Innenseite) gegeben.

Ein charakteristisches Merkmal der beschriebenen Norm ist die Tatsache, dass sogenannte „Brandschutztüren“ nicht direkt auf sie anwendbar sind. Darüber hinaus gibt es einfach keine eigene staatliche Norm für Türen dieser Art. Daher gilt für sie sinngemäß GOST 31173-2003. Hauptsächlich wird, wie oben erwähnt, die Gestaltung von Metalltüren beschrieben. In Wirklichkeit sieht die Situation so aus. Bei der Herstellung feuerfester Eingangstüren aus Metall entwickelt der Hersteller eigene Installationen, die meist als „technische Spezifikationen“ bezeichnet werden. Sie stellen Leistungsanforderungen hinsichtlich der Feuerbeständigkeit dar. Solche technischen Bedingungen (TU) kommen GOST 31173-2003 so nahe wie möglich. Damit gefertigte Türen als feuerfest gelten, muss der Hersteller ein spezielles sogenanntes Brandschutzzertifikat einholen. Die Gültigkeit beträgt drei Jahre. Nach Ablauf des Zertifikats müssen Sie es erneut erwerben. Die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt eines solchen Zertifikats ist die Prüfung anhand eines Musters der hergestellten Tür. Die Prüfungen werden gemäß den darin verankerten Empfehlungen und Regeln durchgeführt Staatsstandard„Prüfverfahren für den Feuerwiderstand von Türen und Toren“ (Nummer 53307-2009). Beim Verbrennungstest wird eine Seite der Bahn in einem speziellen Ofen auf Maximalwerte erhitzt. Besteht das Produkt die Prüfung erfolgreich, wird ihm eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse zugeordnet, die im ausgestellten Zertifikat festgehalten wird. Je höher die Klasse, desto teurer ist die Metalltür. Natürlich kann eine hochwertigere und feuerbeständigere Tür nicht nur im Wohnbereich, sondern auch verwendet werden Industriegelände mit erhöhter Temperatur.

Was bestimmt den Feuerwiderstand einer Metalltür?

Es gibt eine ziemlich weit verbreitete Meinung, dass man davon ausgeht, dass das Türblatt aus Metall umso widerstandsfähiger gegen erhöhte Temperaturen ist, je dicker es ist. Das ist nicht so. Tatsächlich sind folgende Merkmale von entscheidender Bedeutung:

  1. Wärmeisolator (Isolierung). GOST 31173-2003 sieht die Möglichkeit vor, Schaumkunststoff, Mineralwolle, Holz und Partikelfüllstoffe als Isolierung zu verwenden. Aus offensichtlichen Gründen ist ein solcher Wärmeisolator nicht für feuerfeste Eingangstüren aus Metall geeignet. Im Angebot sind Dämmstoffe, die sich durch eine hohe Feuerbeständigkeit auszeichnen. Wie Sie eine Leinwand selbst oder mit Hilfe eines Spezialisten qualitativ mit einem solchen Material isolieren können, lesen Sie im entsprechenden Material.
  2. Der Abstand (Größe) des Spalts zwischen Rahmen und Türblatt. Idealerweise sollte dieser Parameter einen Wert von 3 mm nicht überschreiten. Je größer die Abweichung von diesem Indikator ist, desto geringer ist der Feuerwiderstand des Türblocks.
  3. Selbstschäumende Dichtung. Ein äußerst nützliches Material, das im Brandfall aufschäumt. Schaumstoff füllt den Raum zwischen Flügel und Rahmen. Dies trägt in gewissem Maße dazu bei, die Ausbreitung von Feuer und die Erwärmung des Türrahmens und -flügels zu verhindern. Und verhindern Sie außerdem, dass Verbrennungsprodukte in den Raum gelangen.
  4. Dichtungen. Es sollten diejenigen verwendet werden, die GOST 31173-2003 entsprechen. Sie sollten den gesamten Umfang des Flügels dicht abdecken.

Wie wählt man eine hochwertige Brandschutztür aus?

Der Hauptzweck einer Brandschutztür besteht darin, die Brandausbreitung für einige Zeit vor dem Eintreffen der Retter zu verhindern. In den technischen Vorschriften, die durch das Bundesgesetz der Russischen Föderation Nr. 123-FZ vom 22. Juli 2008 genehmigt wurden, sind hauptsächlich Bestimmungen zum Brandschutz (einschließlich solcher für Türen dieser Art) enthalten.

Bei der Auswahl einer feuerfesten Eingangstür aus Metall sollten Sie nicht nur auf die Produktkonformitätskennzeichnung GOST 31173-2003 achten, sondern auch auf das Vorhandensein eines zugelassenen Brandschutzzertifikats. Wie oben erwähnt, legt es die Feuerwiderstandsklasse fest.

Was ist eine Brandschutzklasse? Was sind Sie?

Die Feuerwiderstandsklasse ist ein Indikator, der einem bestimmten Produkt abhängig von den Indikatoren zugeordnet wird, die bei der Verbrennungsprüfung einer Eingangstür aus Metall ermittelt wurden. Der Hauptparameter ist die Zeitspanne, in der die Tür den ständig steigenden Temperaturen und Einflüssen „widerstand“. offene Flamme. Folgende Hauptfeuerwiderstandsklassen werden unterschieden:

— Ei 30. Die Zahl im Namen gibt die Anzahl der Minuten an, in denen die Metalleingangstür feuerbeständig ist. Dabei handelt es sich um eine Standardklasse, die für den Einsatz in Wohn- und Industriegebäuden sowie öffentlichen Plätzen ausreichend ist.

— Ei 60. Ein erhöhter Feuerwiderstandsparameter für eine Stunde weist auf eine ausreichende Zeitreserve hin, in der nicht nur auf Retter gewartet, sondern auch Personen aus einem brennenden Gebäude evakuiert werden können.

— Ei 90. Metalltüren dieser Klasse werden für den Einsatz an Orten mit erhöhter Brandgefahr empfohlen. Dies können Produktionen entsprechender Art, Tankstellen, Werkstätten, Küchen, Lager für Kraft- und Schmierstoffe und andere Einrichtungen sein. Eineinhalb Stunden genügen den Rettern, um den Brand zu lokalisieren und zu löschen.

Bei der Vielfalt der auf dem modernen Baumarkt angebotenen Produkte gibt es auch Produkte, die den staatlichen Standards entsprechen. Zum Beispiel Metalltüren. Hersteller, die sich selbst und den Verbraucher respektieren, produzieren Produkte, die den Anforderungen etablierter staatlicher Standards entsprechen.

Was sagt GOST 31173-2003?

Für die Konstruktion von Stahltürblöcken mit Schlössern gelten die in GOST 31173-2003 beschriebenen Bestimmungen. Die in der Norm beschriebenen Produkte sind für den Einbau in Gebäuden für verschiedene Zwecke vorgesehen. Dieses Regulierungsdokument umfasst nicht die Konstruktion von Türblöcken für besondere Zwecke, die erhöhte Anforderungen an Explosionsfestigkeit, Durchschussfestigkeit, Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen sowie Brandschutz erfüllen.

In diesem Dokument werden die Arten von Türblöcken, ihre Klassifizierung und ihre Markierungen beschrieben. Empfiehlt die Stahlsorte sowie die äußere und innere Struktur des Rahmens und der Flügel. GOST 31173-2003 erwähnt Optionen für eine mögliche Veredelung der Innen- und Außenseite der Flügel. Die Norm gibt auch mögliche Arten der Wärmedämmung und Methoden zum Einbau von Schlössern an.

Damit wir uns verstehen

Für Brandschutztüren gibt es keine eigene staatliche Norm (GOST). Die bestehende GOST 31173-2003 regelt nur die Gestaltung von Metalltürblöcken. Die Produkte, die als „Brandschutztüren GOST 31173-2003“ bezeichnet werden, werden in der Regel nach Spezifikationen hergestellt – Technische Bedingungen, zusammengestellt vom Hersteller unter Berücksichtigung der in GOST 31173-2003 beschriebenen Empfehlungen.

Anschließend erhält der Hersteller ein Brandschutzzertifikat für sein Produkt. Dieses Dokument ist drei Jahre gültig. Nach Ablauf des Zertifikats muss der Hersteller das Verfahren zur Beschaffung eines Brandschutzdokuments erneut durchlaufen.

Dieses Zertifikat wird nach bestandener Produktprobe gemäß TU oder GOST 31173-2003 ausgestellt. Die Brennbarkeitsprüfungen von Türkonstruktionen werden gemäß den Regeln durchgeführt, die in der Landesnorm „Prüfmethoden für den Feuerwiderstand von Türen und Toren“ mit der Nummer 53307-2009 beschrieben sind. Basierend auf den Testergebnissen wird dem Produkt die eine oder andere Feuerwiderstandsklasse zugeordnet und ein Brandzertifikat ausgestellt.

Der Kern der Testmethode besteht darin, das Testprodukt auf einer Seite der Temperatur auszusetzen, die in einem speziellen Ofen erzeugt wird. Die Einwirkungstemperatur des getesteten Produkts wird durch GOST 30247.0-94 geregelt. Bei der Prüfung wird die durch GOST 53307-2009 bestimmte Zeit bis zum Grenzzustand der Struktur in Minuten ermittelt.

Die einem Produkt zugeordnete Feuerwiderstandsklasse beeinflusst dessen Anwendungsbereich und Kosten.

Was bestimmt die Temperaturbeständigkeit?

Die Temperaturbeständigkeit von Metalltüren hängt nicht von der Dicke des bei der Herstellung verwendeten Metalls ab. Der Brandschutz wird beeinträchtigt durch:

  1. Wärmeisolator verwendet. In GOST 31173-2003 wird im Abschnitt über die Gestaltung von Metalltüren Folgendes als Füllmaterial für Hohlräume zwischen Innen- und Außenschale vorgeschlagen: Schaumstoff, Mineralwolle, Holz- oder Hackschnitzelfüllstoffe. Für die Herstellung von Brandschutztüren ist eine Wärmedämmung aus Polystyrolschaum oder Holz naturgemäß nicht geeignet. Und die Dichte und Dicke des mineralischen Füllstoffs beeinflusst auch die Zeit, die eine Metalltür den Auswirkungen von Feuer widersteht.
  2. Die Größe des Spalts zwischen Türblatt und Rahmen. Je kleiner dieser Abstand ist, desto größer ist die Temperaturbeständigkeit der Tür. Die Norm zur Herstellung von Türklötzen aus Metall erlaubt maximale Abweichungen von nicht mehr als 3 mm.
  3. Verfügbarkeit und Qualität von selbstschäumendem Dichtstoff. Um den Umfang des Türblatts herum wird selbstschäumendes Brandschutzband angebracht. Bei steigender Temperatur schäumt die Dichtung auf und verschließt den Spalt zwischen Rahmen und Flügel hermetisch und verhindert so das Eindringen von Brandgasen in den Raum.
  4. GOST 31173-2003 legt fest, dass die verwendeten Dichtungen den Anforderungen entsprechen müssen Hygienestandards und andere technische Vorschriften und Normen, die nach dem festgelegten Verfahren angenommen werden. Um den gesamten Umfang des Flügels herum müssen Dichtungen vorhanden sein und der Flügel muss fest sitzen.

So wählen Sie eine Brandschutztür aus

Eine Brandschutztür ist eine Konstruktion zum Schutz vor der Ausbreitung von Feuer im Brandfall. Eine Brandschutztür muss ihre Funktion behalten schützende Eigenschaften für einige Zeit - bis die Feuerwehr eintrifft und die Menschen evakuiert werden. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, gilt GOST 31173-2003 nicht für Brandschutztüren aus Metall.

Die allgemeinen Bestimmungen zum Brandschutz sind im Bundesgesetz Nr. 123-FZ vom 22. Juli 2008 beschrieben. „Technische Regeln für brandschutztechnische Anforderungen.“ Bei der Auswahl einer Brandschutztür aus Metall müssen Sie darauf achten, dass für das ausgewählte Produkt und die Feuerwiderstandsklasse ein Brandschutzzertifikat vorliegt.

Feuerwiderstandsklasse – was ist das?

Durch Feuerwiderstandsprüfungen wird einem Produkt die Feuerwiderstandsklasse zugeordnet. Abhängig von der Anzahl der Minuten, die eine bestimmte Tür den Temperatureinwirkungen als Ergebnis der Prüfung standgehalten hat, wird eine Feuerwiderstandsklasse zugewiesen:

  1. Ei 30. Die Türen der Klasse Ei 30 sind eine halbe Stunde lang feuerbeständig. Empfohlen für den Einbau in öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen.
  2. Ei 60. Solche Türen können dem Feuer eine Stunde lang standhalten. Der Einbau von Türen der Klasse Ei 60 ermöglicht die sicherste Evakuierung von Personen.
  3. Ei 90. Türen mit der Feuerwiderstandsklasse Ei 90 sind für den Einbau in Gebäuden mit erhöhter Brandgefahr bestimmt: Tankstellen, spezielle Produktionsanlagen, Lager für Kraft- und Schmierstoffe usw.

Solche Brandschutztüren können die Ausbreitung eines Feuers eineinhalb Stunden lang verhindern.