Spezifischer Wasserverbrauch pro 1 gcal. Richtlinien zur Ermittlung des Brennstoff-, Strom- und Wasserverbrauchs für die Wärmeerzeugung bei der Beheizung von Kesselhäusern kommunaler Wärme- und Energieversorgungsunternehmen

STAATLICHER AUSSCHUSS DER RF FÜR BAU UND
WOHN- UND GEMEINSCHAFTSANLAGE

Staatliche Einheitsunternehmensakademie für Versorgungsunternehmen ihnen. K.D. PAMFILOVA

METHODISCHE ANWEISUNGEN DURCH BESTIMMUNG DES KRAFTSTOFF-, STROM- UND WASSERVERBRAUCHS
ZUR WÄRMEERZEUGUNG DURCH BEHEIZUNG VON KESSELSTATIONEN
KOMMUNALE WÄRME- UND KRAFTUNTERNEHMEN

(4. Auflage)

Moskau 2002

Richtlinien enthalten Methoden zur Berechnung des Wärmeverbrauchs der Verbraucher für Heizung, Warmwasserbereitung für die Warmwasserbereitung und Lüftung; Wärmeverbrauch für den Eigenbedarf des Kesselhauses; Verbrauch von Brennstoff, Strom und Wasser für die Wärmeerzeugung nach Quellen.

Die Richtlinien richten sich an Ingenieure und technische Mitarbeiter öffentlicher Versorgungsunternehmen Wärmekraftunternehmen bei der Durchführung von Berechnungen zur Ermittlung des geplanten Brennstoff-, Strom- und Wasserverbrauchs bei der Wärmeerzeugung sowie bei Wohn- und Kommunaldienstleistungen bei der Ermittlung des geplanten Wärmeverbrauchs des Wohnungs- und Kommunalsektors.

Diese Ausgabe der Methodischen Anleitung ersetzt die „Methodische Anleitung zur Ermittlung des Verbrauchs von Brennstoff, Strom und Wasser für die Wärmeerzeugung durch Heizkesselhäuser kommunaler Wärme- und Energieunternehmen“ (M., ONTI AKH, 1994).

Der Leitfaden wurde von der nach ihm benannten Energieeffizienzabteilung für Wohnen und Kommunale Dienstleistungen des AKH entwickelt. K.D. Pamfilowa.

Bitte senden Sie Kommentare und Vorschläge zu diesen Richtlinien an die folgende Adresse: 123371, Moskau, Wolokolamskoye Highway, 116, AKH im. K.D. Pamfilova, Energieeffizienzabteilung für Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen.

1. Allgemeine Bestimmungen. 2

2. Ermittlung der verbrauchten Wärmemenge. 2

2.1. Bestimmung der Wärmemenge zum Heizen. 3

2.2. Bestimmung der Wärmemenge für die Belüftung. 13

2.3. Bestimmung der Wärmemenge zum Erhitzen von Wasser für die Warmwasserbereitung. 17

2.4. Bestimmung der Kühlmitteldurchflussmengen. 22

3. Bestimmung der erzeugten Wärmemenge. 24

3.1. Ermittlung der Wärmemenge für den Eigenbedarf von Kesselhäusern. 25

3.2. Bestimmung der Wärmeverlustmenge in Wärmenetzen. 29

3.3. Beispiele für Berechnungen. 34

4. Ermittlung der erforderlichen Brennstoffmenge zur Wärmeerzeugung. 36

5. Ermittlung der zur Wärmeerzeugung erforderlichen Strommenge. 41

6. Bestimmung der Wassermenge zur Wärmeerzeugung. 47

Anwendungen. 52

Anhang 1. Tabellen zur Ermittlung der verbrauchten Wärmemenge.. 52

Anhang 2. Tabellen zur Bestimmung der erzeugten Wärmemenge.. 72

Anhang 3. Tabellen zur Ermittlung der erforderlichen Brennstoffmenge zur Wärmeerzeugung.. 78

Anhang 4. Tabellen zur Ermittlung der zur Wärmeerzeugung erforderlichen Strommenge. 82

Anhang 5. Tabellen zur Bestimmung der Wassermenge zur Wärmeerzeugung.. 86

Anhang 6. Beziehung zwischen kalorienbasierten Wärmeeinheiten, μgcc-Einheiten und Sig-Einheiten. 88

Liste der verwendeten Literatur... 89

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1. Diese Richtlinien richten sich an Mitarbeiter kommunaler Wärme- und Energieversorgungsunternehmen aktuelle Planung Bedarf an Brennstoff, Strom und Wasser zur Wärmeerzeugung.

1.2. Der Leitfaden kann von Wohnungsunternehmen und kommunalen Organisationen zur Ermittlung des Wärmebedarfs für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung für Wohn- und Wohnräume genutzt werden Öffentliche Gebäude und Entwicklung von Energiesparmaßnahmen.

1.3. Der Standardverbrauch an Wasser und Wärme sollte als der unter normalen Betriebsbedingungen von Heizungs- und Warmwasserversorgungssystemen maximal zulässige Verbrauch angesehen werden. Bei Überschreitung des Wasser- und Wärmeverbrauchs ist es erforderlich, die Gründe für den Mehrverbrauch zu ermitteln und Maßnahmen zu dessen Beseitigung durch Erhöhung des Betriebsniveaus zu ergreifen. Aktivitäten, die dazu führen, dass der Wasser- und Wärmeverbrauch unter die Standardwerte sinkt und gleichzeitig sichergestellt wird komfortable Bedingungen Wohnungen der Bewohner gehören zur Kategorie der Energieeinsparung.

1.4. Die Menge der realisierten Wärme muss messtechnisch an der Messstelle an der Schnittstelle zwischen den Wärmenetzen erfasst werden. Wärmeverluste aus Wärmenetzen werden demjenigen zugerechnet, in dessen Bilanz sie stehen Wärmenetz. Wärmeverluste aus im Keller von Gebäuden verlegten Wärmerohren sollten den Verbrauchern im Verhältnis zu den Lasten der an die Wärmerohre angeschlossenen Gebäude in Rechnung gestellt werden.

1.5. Vor der Berechnung des Wärmebedarfs muss die Zuverlässigkeit der Ausgangsinformationen beurteilt werden: Bemessungsheizlasten bei Zentralheizung, Gebäudevolumen, Anzahl der Bewohner mit zentraler Warmwasserversorgung, Durchmesser und Länge der Rohrleitungen von Wärmenetzen, die in der Bilanz des Verbrauchers stehen usw.

1.6. Diese Richtlinien ersetzen die „Richtlinien zur Ermittlung des Brennstoff-, Strom- und Wasserverbrauchs für die Wärmeerzeugung von Heizkesselhäusern kommunaler Wärme- und Energieunternehmen“, die vom gleichnamigen Staatlichen Einheitsunternehmen AKH entwickelt und veröffentlicht wurden. K.D. Pamfilova im Jahr 1994

Berechnung des Verbrauchs über einen Wärmezähler

Die Berechnung des Kühlmitteldurchflusses erfolgt nach folgender Formel:

G = (3,6 Q)/(4,19 (t1 - t2)), kg/h

  • Q – Wärmeleistung des Systems, W
  • t1 – Kühlmitteltemperatur am Systemeinlass, °C
  • t2 – Temperatur des Kühlmittels am Auslass des Systems, °C
  • 3,6 - Umrechnungsfaktor von W nach J
  • 4,19 — spezifische Wärme Wasser kJ/(kg K)

Berechnung eines Wärmezählers für eine Heizungsanlage

Die Berechnung des Kühlmitteldurchflusses für das Heizsystem erfolgt nach der obigen Formel, in die die berechnete Wärmebelastung des Heizsystems und das berechnete Temperaturdiagramm eingesetzt werden.

Die berechnete Heizlast des Heizsystems wird normalerweise im Vertrag (Gcal/h) mit dem Wärmeversorgungsunternehmen angegeben und entspricht der Wärmeleistung des Heizsystems bei der Auslegungstemperatur der Außenluft (für Kiew -22°C). .

Der berechnete Temperaturplan ist in der gleichen Vereinbarung mit dem Wärmeversorgungsunternehmen angegeben und entspricht den Temperaturen des Kühlmittels in den Vor- und Rücklaufleitungen bei gleicher berechneter Außenlufttemperatur. Meist genutzt Temperaturdiagramme 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 und 90-70, obwohl auch andere Einstellungen möglich sind.

Berechnung eines Wärmezählers für ein Warmwasserversorgungssystem

Geschlossener Wasser-Heizkreislauf (über einen Wärmetauscher) Wärmezähler im Heizwasserkreislauf installiert

t1 – Wird gleich genommen Mindesttemperatur Kühlmittel in der Versorgungsleitung und wird auch im Wärmeliefervertrag angegeben. Typischerweise beträgt sie 70 oder 65°C.

t2 – Die Kühlmitteltemperatur in der Rücklaufleitung wird mit 30 °C angenommen.

Geschlossener Wasserheizkreislauf (über einen Wärmetauscher), Wärmezähler im Heizwasserkreislauf installiert

F – Die Wärmebelastung des Warmwasserversorgungssystems wird dem Wärmeliefervertrag entnommen.

t1 – Entspricht der Temperatur des erwärmten Wassers am Auslass des Wärmetauschers, normalerweise 55 °C.

t2 – Entspricht der Wassertemperatur am Eintritt in den Wärmetauscher Winterzeit, normalerweise 5°C.

Wärmezählerberechnung für mehrere Anlagen

Bei der Installation eines Wärmezählers in mehreren Systemen wird der Durchfluss für jedes System separat berechnet und anschließend aufsummiert.

Der Durchflussmesser ist so ausgewählt, dass er sowohl den Gesamtdurchfluss beim gleichzeitigen Betrieb aller Systeme als auch den minimalen Durchfluss beim Betrieb eines der Systeme berücksichtigen kann.

Wärmezähler

  1. Die Temperatur der Flüssigkeit am Einlass und Auslass eines bestimmten Abschnitts der Rohrleitung.
  2. Die Durchflussrate einer Flüssigkeit, die sich durch Heizgeräte bewegt.

Der Verbrauch kann über Wärmezähler ermittelt werden. Es gibt zwei Arten von Wärmezählern:

  1. Flügelzähler. Solche Geräte dienen zur Messung der Wärmeenergie sowie des Verbrauchs heißes Wasser. Der Unterschied zwischen solchen Messgeräten und Messgeräten kaltes Wasser- das Material, aus dem das Laufrad besteht. In solchen Geräten ist es am widerstandsfähigsten gegen Einflüsse hohe Temperaturen. Das Funktionsprinzip ist bei beiden Geräten ähnlich:
  • Die Drehung des Laufrads wird auf das Dosiergerät übertragen;
  • Durch die Bewegung des Arbeitsmediums beginnt sich das Laufrad zu drehen;
  • Die Übertragung erfolgt ohne direkte Wechselwirkung, sondern mit Hilfe eines Permanentmagneten.

Solche Geräte haben einfaches Design, aber ihre Ansprechschwelle ist niedrig. Und das haben sie auch zuverlässiger Schutz durch Verfälschung der Messwerte. Durch eine antimagnetische Abschirmung wird verhindert, dass das Laufrad durch das äußere Magnetfeld abbremst.

  1. Geräte mit Differenzschreiber. Solche Messgeräte funktionieren nach dem Bernoulli-Gesetz, das besagt, dass die Geschwindigkeit eines Flüssigkeits- oder Gasstroms umgekehrt proportional zu seiner statischen Bewegung ist. Wird der Druck durch zwei Sensoren erfasst, lässt sich der Durchfluss problemlos in Echtzeit ermitteln. Bei der Gestaltung des Zählers ist Elektronik mit einbezogen. Fast alle Modelle liefern Informationen über Durchfluss und Temperatur des Arbeitsmediums und ermitteln außerdem den Verbrauch an Wärmeenergie. Sie können die Arbeit manuell über einen PC konfigurieren. Sie können das Gerät über einen Port mit einem PC verbinden.

Viele Bewohner fragen sich, wie sie die Menge an Gcal zum Heizen berechnen können offenes System Heizung, bei der die Auswahl von Warmwasser möglich ist. Drucksensoren werden gleichzeitig an den Rücklauf- und Vorlaufleitungen installiert. Der Unterschied in der Durchflussrate des Arbeitsmediums gibt Aufschluss über die Menge warmes Wasser, die für den Haushaltsbedarf ausgegeben wurde.

Diagramm zur Dauer der Wärmebelastung

Um eine wirtschaftliche zu etablieren
Betriebsart der Heizungsanlage
Ausrüstung, Auswahl der optimalsten
Kühlmittelparameter erforderlich
kennen Sie die Betriebszeit des Systems
Wärmeversorgung in verschiedenen Modi
während eines Jahres. Zu diesem Zweck bauen sie
Diagramme zur Hitzedauer
Lasten (Rossander-Graphen).

Grafikmethode
Dauer der saisonalen Hitze
Belastung ist in Abb. dargestellt. 4. Bau
in vier Quadranten durchgeführt. In der linken
Die Diagramme werden im oberen Quadranten dargestellt
abhängig von der Außentemperatur
T H ,
thermische Belastung
Heizung Q,
Belüftung Q B und insgesamt saisonal
Ladungen (Q
+
p in
fließen Heizperiode draussen
Temperaturen tn,
gleich oder kleiner als diese Temperatur sein.

Im unteren rechten Quadranten
Es wird eine Gerade in einem Winkel von 45° zu gezeichnet
vertikale und horizontale Achsen,
werden zum Tragen von Werten verwendet
Waage P aus
vom unteren linken Quadranten zum oberen
rechter Quadrant. Dauerplan
Die thermische Belastung 5 ist ausgelegt
unterschiedliche Außentemperaturen T N durch Schnittpunkte
gestrichelte Linien, die Thermik definieren
Belastung und Standdauer
Belastungen, die gleich oder größer sind.

Fläche unter der Kurve 5
Dauer
Die thermische Belastung entspricht dem Wärmeverbrauch
zum Heizen und Lüftung zum Heizen
Staffel Q mit Jahr.

Reis. 4. Grafische Darstellung
Dauer der saisonalen Hitze
Ladungen

In dem Fall, wenn die Heizung
oder die Lüftungslast ändert sich
nach Tagesstunde oder Wochentag,
zum Beispiel während der arbeitsfreien Zeit
Industriebetriebe werden übertragen
für Notheizung oder Lüftung
Industrieunternehmen arbeiten
nicht rund um die Uhr, drei sind in der Grafik eingezeichnet
Wärmeverbrauchskurven: eins (normalerweise
durchgezogene Linie) basierend auf dem Durchschnitt
gegeben Außentemperatur Verbrauch
Wärme pro Woche zum Heizen und
Belüftung; zwei (normalerweise gepunktet)
basierend auf Maximum und Minimum
Heiz- und Lüftungslasten bei
die gleiche Außentemperatur T H .
Diese Konstruktion
in Abb. dargestellt. 5.

Reis. 5. Integralgraph
Gesamtbelastung der Fläche

A- Q= f(tn);
B-
Hitzedauerdiagramm
Ladungen; 1 – durchschnittlicher stündlicher Wert für eine Woche – maximaler stündlicher Wert
Gesamtlast; 3
- mindestens stündlich

Jährlicher Wärmeverbrauch für
Heizung kann mit einem kleinen berechnet werden
Fehler ohne genaue Abrechnung
Wiederholbarkeit der Außentemperaturen
Luft für die Heizperiode, nehmend
durchschnittlicher Wärmeverbrauch zum Heizen für
Saison gleich 50 % des Wärmeverbrauchs für
Heizung bei berechneter Außenseite
Temperatur T Aber .
Wenn die jährliche
Wärmeverbrauch zum Heizen also wissend
Dauer Heizperiode,
Der durchschnittliche Wärmeverbrauch lässt sich leicht ermitteln.
Maximaler Durchfluss Wärme zum Heizen
Näherungsberechnungen möglich
Nehmen Sie gleich das Doppelte des Durchschnitts
Aufwand.

Option 3

Uns bleibt noch eine letzte Option, bei der wir die Situation berücksichtigen, wenn das Haus keinen Wärmezähler hat. Die Berechnung erfolgt wie in den vorherigen Fällen nach zwei Kategorien (Wärmeenergieverbrauch pro Wohnung und ADN).

Wir berechnen die Heizmenge anhand der Formeln Nr. 1 und Nr. 2 (Regeln zum Verfahren zur Berechnung der Wärmeenergie unter Berücksichtigung der Messwerte einzelner Messgeräte oder nach festgelegten Standards für Wohngebäude in Gcal).

Berechnung 1

  • 1,3 Gcal – einzelne Zählerstände;
  • 1.400 Rubel. – genehmigter Tarif.

Wie bei der zweiten Option hängt die Zahlung davon ab, ob Ihre Unterkunft ausgestattet ist Einzelzähler für Wärme. Nun gilt es herauszufinden, wie viel Wärmeenergie für den allgemeinen Hausbedarf aufgewendet wurde, und zwar nach der Formel Nr. 15 (Leistungsumfang für Ein-Zimmer-Leistungen) und Nr. 10 (Leistungsumfang für Heizung). .

Berechnung 2

Formel Nr. 15: 0,025 x 150 x 70 / 7000 = 0,0375 gcal, wobei:

  • Ist 0,025 Gcal ein Standardindikator für den Wärmeverbrauch pro 1 m2? Wohnraum;
  • 100 m? – die Summe der Fläche der Räumlichkeiten, die für den allgemeinen Hausbedarf bestimmt sind;
  • 70 m? – Gesamtfläche Wohnungen;
  • 7.000 m? – Gesamtfläche (alle Wohn- und Nichtwohngebäude).
  • 0,0375 – Wärmevolumen (VH);
  • 1400 Rubel. – genehmigter Tarif.

Als Ergebnis der Berechnungen haben wir herausgefunden, dass die volle Heizkostenvergütung betragen wird:

  1. 1820 + 52,5 = 1872,5 Rubel. – mit Einzelzähler.
  2. 2450 + 52,5 = 2.502,5 Rubel. – ohne Einzelzähler.

Bei den obigen Berechnungen der Heizkostenabrechnung wurden Daten zu den Aufnahmen der Wohnung, des Hauses sowie Zählerstände verwendet, die erheblich von denen abweichen können, die Ihnen vorliegen. Sie müssen lediglich Ihre Werte in die Formel eingeben und die endgültige Berechnung durchführen.

So berechnen Sie die verbrauchte Wärmeenergie

Wenn aus dem einen oder anderen Grund kein Wärmezähler vorhanden ist, müssen Sie zur Berechnung der Wärmeenergie die folgende Formel verwenden:

Schauen wir uns an, was diese Symbole bedeuten.

1. V gibt die Menge des verbrauchten Warmwassers an, die entweder berechnet werden kann Kubikmeter, oder in Tonnen.

2. T1 ist der Temperaturindikator des heißesten Wassers (traditionell gemessen in den üblichen Grad Celsius). IN in diesem Fall Vorzugsweise wird genau die Temperatur verwendet, die bei einem bestimmten Betriebsdruck herrscht. Der Indikator hat das übrigens sogar besonderer Name ist Enthalpie. Fehlt aber der benötigte Sensor, dann kann man diesen als Basis nehmen Temperaturregime, was dieser Enthalpie sehr nahe kommt. In den meisten Fällen liegt der Durchschnitt bei etwa 60-65 Grad.

3. T2 bezeichnet in der obigen Formel ebenfalls die Temperatur, allerdings von kaltem Wasser. Aufgrund der Tatsache, dass man die Autobahn mit durchdringen kann kaltes Wasser- Die Sache ist ziemlich schwierig; als Wert werden konstante Werte verwendet, die je nach variieren können Klimabedingungen auf der Straße. Im Winter, wenn die Heizperiode in vollem Gange ist, liegt dieser Wert also bei 5 Grad und in Sommerzeit, bei ausgeschalteter Heizung, 15 Grad.

4. 1000 ist der Standardkoeffizient, der in der Formel verwendet wird, um das Ergebnis in Gigakalorien zu erhalten. Es wird genauer sein, als wenn Sie Kalorien verwenden würden.

5. Schließlich ist Q die Gesamtmenge der thermischen Energie.

Wie Sie sehen, gibt es hier nichts Kompliziertes, also machen wir weiter. Handelt es sich um einen geschlossenen Heizkreis (was aus betrieblicher Sicht bequemer ist), müssen die Berechnungen etwas anders erfolgen. Formel für ein Gebäude mit geschlossenem Gebäude Heizsystem, sollte so aussehen:

Nun dementsprechend zur Dekodierung.

1. V1 gibt die Durchflussmenge des Arbeitsmediums in der Versorgungsleitung an (typischerweise kann nicht nur Wasser, sondern auch Dampf als Wärmeenergiequelle dienen).

2. V2 ist die Durchflussmenge des Arbeitsmediums in der Rücklaufleitung.

3. T ist ein Indikator für die Temperatur einer kalten Flüssigkeit.

4. T1 – Wassertemperatur in der Versorgungsleitung.

5. T2 – Temperaturanzeige, die am Auslass beobachtet wird.

6. Und schließlich ist Q die gleiche Menge an Wärmeenergie.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Berechnung von Gcal für die Heizung in diesem Fall von mehreren Notationen abhängt:

  • Wärmeenergie, die in das System gelangt ist (gemessen in Kalorien);
  • Temperaturanzeige während der Entfernung des Arbeitsmediums durch die Rücklaufleitung.

BEDINGUNG 1

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑÑого аппаÑаÑа ÑазÑабоÑана в пÑедположении, ÑÑо аппаÑÐ°Ñ ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð² ÑÑаÑионаÑном Ñежиме. ЭÑо пÑедположение ÑкÑпеÑименÑалÑно подÑвеÑждено. Ðоказано, ÑÑо изменение напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоков в ÑевеÑÑивнÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑии и иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑваÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное влиÑние на ÑемпеÑаÑÑÑнÑй Ñежим.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа паÑовÑÑ Ð¸ водогÑейнÑÑ ÐºÐ¾Ñлов ÑазбиÑа на оÑделÑнÑе ÑаÑÑи, помеÑеннÑе в ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие главÑ.
â

ÐеÑодики ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов , ÑазÑабоÑаннÑе Ð. Ð. Ðлин-ковÑм, Ð. Ð. ТайÑем и дÑÑгими, вÑледÑÑвие Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑили болÑÑое ÑаÑпÑоÑÑÑанение.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑемÑ.
â

ÐеÑодика ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов пÑиведена в Ñазд.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа инжекÑоÑа оÑвеÑена в лиÑеÑаÑÑÑе, а поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑимÑÑ Ð¿Ñиведением оконÑаÑелÑнÑÑ ÑаÑÑеÑнÑÑ ÑоÑмÑл (бÑквеннÑе обознаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñм. на Ñиг.
â

ERGEBNISSE ¹ Registerabschnitt 11.1, Abschnitt sÑкоРVERLUST ¿Ð¾Ñоков, Ñак как маÑеÑиаÐ" поÐ"ÑÑÐ°ÐµÑ ÑепÐ" о ÑолÑко ÑеÑез ÑÑенки мÑÑелÑ.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑеплообменнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов ÑÑваиваеÑÑÑ Ð»ÑÑÑе вÑего пÑи ÑаÑÑмоÑÑении ÑаÑÑнÑÑ ÑиÑловÑÑ Ð¿ÑимеÑов.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа вÑаÑаÑÑегоÑÑ Ð°Ð´ÑоÑбеÑа в ÑÑом ÑлÑÑае ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑим опеÑаÑиÑм.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа многоÑÑÑбнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½ÑÑ Ð¿Ñокладок , как каналÑнÑÑ, Ñак и беÑканалÑнÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑно Ñложнее, Ñак как ÑепловÑе поÑеÑи вÑÐµÑ ÑÑдом ÑложеннÑÑ ÑÑÑб взаимно ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñобой.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа иÑпаÑиÑелей ÑазлиÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий оÑвеÑен а во вÑоÑом Ñазделе гл.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑекÑионнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³ÑеваÑелей мазÑÑа в Ñелом ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ Ð¼ÐµÑодикой ÑаÑÑеÑа гладкоÑÑÑбнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов Ñипа ÐÐ, но еÑÑÑ ÑÑд оÑлиÑий.
â

Andere Methoden zur Berechnung des Wärmevolumens

Die Formel zur Berechnung der Erwärmung kann in diesem Fall geringfügig von der oben genannten abweichen und bietet zwei Möglichkeiten:

  1. Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 – T)) / 1000.
  2. Q = ((V2 * (T1 – T2)) + (V1 – V2) * (T1 – T)) / 1000.

Alle Variablenwerte in diesen Formeln sind die gleichen wie zuvor.

Auf dieser Grundlage können wir mit Sicherheit sagen, dass die Berechnung der Kilowatt-Wärmeleistung selbst durchgeführt werden kann auf eigene Faust. Vergessen Sie jedoch nicht, sich an spezielle Organisationen zu wenden, die für die Wärmeversorgung von Häusern zuständig sind, da deren Grundsätze und Berechnungssystem völlig unterschiedlich sein können und aus einem völlig anderen Maßnahmenpaket bestehen können.

Nachdem Sie sich entschieden haben, in einem Privathaus ein sogenanntes „Warmboden“-System zu errichten, müssen Sie damit rechnen, dass das Verfahren zur Berechnung des Wärmevolumens viel komplizierter wird, da in diesem Fall eine Berechnung erforderlich ist Berücksichtigen Sie nicht nur die Eigenschaften des Heizkreises, sondern legen Sie auch die Parameter des Stromnetzes fest, aus dem der Boden beheizt wird. Gleichzeitig sind die Organisationen, die für die Kontrolle darüber verantwortlich sind Installationsarbeit, wird völlig anders sein.

Viele Besitzer stehen häufig vor dem Problem, die benötigte Kilokalorienmenge in Kilowatt umzurechnen, was auf die Verwendung von Maßeinheiten im internationalen System mit der Bezeichnung „C“ durch viele Hilfsmittel zurückzuführen ist. Hier müssen Sie bedenken, dass der Koeffizient zur Umrechnung von Kilokalorien in Kilowatt 850 beträgt, also mehr in einfacher Sprache, 1 kW ist 850 kcal. Dieses Berechnungsverfahren ist viel einfacher, da die Berechnung des erforderlichen Gigakalorienvolumens nicht schwierig ist – das Präfix „Giga“ bedeutet „Million“, daher ist 1 Gigakalorie 1 Million Kalorien.

Um Berechnungsfehler zu vermeiden, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass absolut alles modern ist Wärmezähler einige Fehler haben, aber oft innerhalb akzeptabler Grenzen. Die Berechnung eines solchen Fehlers kann auch unabhängig mit der folgenden Formel erfolgen: R = (V1 - V2) / (V1+V2) * 100, wobei R der Fehler des üblichen Hauswärmezählers ist

V1 und V2 sind die Parameter des Wasserdurchflusses im oben bereits erwähnten System, und 100 ist der Koeffizient, der für die Umrechnung des resultierenden Werts in einen Prozentsatz verantwortlich ist. Gemäß den Betriebsnormen kann der maximal zulässige Fehler 2 % betragen, in modernen Instrumenten beträgt dieser Wert jedoch normalerweise nicht mehr als 1 %.

Berechnung des Wärmezählers

Bei der Berechnung eines Wärmezählers muss die Standardgröße des Durchflussmessers ausgewählt werden. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass der Durchmesser des Durchflussmessers dem Durchmesser des Rohrs entsprechen muss, an dem er installiert ist.

Der Durchmesser des Wärmezähler-Durchflussmessers muss anhand seiner Durchflusseigenschaften ausgewählt werden.

  • Qmin – Mindestdurchflussmenge, m³/h
  • Qt – Übergangsfluss, m³/h
  • Qn – Nenndurchfluss, m³/h
  • Qmax – maximal zulässiger Durchfluss, m³/h

0 – Qmin – der Fehler ist nicht standardisiert – Langzeitbetrieb ist erlaubt.

Qmin - Qt - Fehler nicht mehr als 5 % - Langzeitbetrieb ist zulässig.

Qt – Qn (Qmin – Qn für Durchflussmesser der zweiten Klasse, für die der Qt-Wert nicht angegeben ist) – Fehler nicht mehr als 3 % – Langzeitbetrieb ist zulässig.

Qn – Qmax – Fehler nicht mehr als 3 % – es darf nicht mehr als 1 Stunde pro Tag gearbeitet werden.

Es wird empfohlen, Durchflussmesser für Wärmezähler so auszuwählen, dass der berechnete Durchfluss im Bereich von Qt bis Qn liegt, und für Durchflussmesser der zweiten Klasse, bei denen der Qt-Wert nicht angezeigt wird, im Durchflussbereich von Qmin bis Qn.

In diesem Fall sollte man die Möglichkeit einer Verringerung des Kühlmitteldurchflusses durch den Wärmezähler berücksichtigen, die mit dem Betrieb von Regelventilen verbunden ist, und die Möglichkeit einer Erhöhung des Durchflusses durch den Wärmezähler, verbunden mit einer Instabilität der Temperatur und hydraulischer Modus Wärmenetz. Regulierungsdokumente Es wird empfohlen, einen Wärmezähler zu wählen, der am nächsten liegt große Seite der Wert des Nenndurchflusses Qn zum berechneten Kühlmitteldurchfluss. Ein solcher Ansatz zur Auswahl eines Wärmezählers schließt praktisch die Möglichkeit aus, den Kühlmitteldurchfluss über den berechneten Wert zu erhöhen, was unter realen Wärmeversorgungsbedingungen häufig erforderlich ist.

Vereinbart

Bundesenergie

Kommission Russische Föderation

Außenministerium

Energieüberwachung,

Lizenzierung

und Energieeffizienz

Energieministerium Russlands

METHODIK

BESTIMMUNG DES BEDARFS AN KRAFTSTOFF, ELEKTRISCHER ENERGIE

UND WASSER BEI DER ERZEUGUNG UND ÜBERTRAGUNG VON WÄRMEENERGIE

UND WÄRMEFLUSS IN KOMMUNALEN HEIZSYSTEMEN

Zum Verschließen konzipiert Aktiengesellschaft„Roskommunenergo“ (Khizh E.B., Skolnik G.M., Bytensky O.M., Tolmasov A.S.) unter Beteiligung des russischen Verbandes „Utility Energy“ und der Akademie Dienstprogramme ihnen. K.D. Pamfilowa.

Einverstanden von der Föderalen Energiekommission der Russischen Föderation (22.04.03, N ЕЯ-1357/2), der Abteilung für staatliche Energieaufsicht, Lizenzierung und Energieeffizienz des russischen Energieministeriums (10.04.03, N 32-10-11/540).

Genehmigt von der Abteilung „Kommunale Energie“ des Wissenschaftlich-Technischen Rates des Staatlichen Bauausschusses Russlands (Protokoll vom 29. Mai 2003 N 01-ns-14/1).

Genehmigt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Bauausschusses Russlands am 12. August 2003.

„Ermittlung des Kraftstoffbedarfs, elektrische Energie und Wasser bei der Erzeugung und Übertragung von Wärmeenergie und Kühlmitteln in kommunalen Wärmeversorgungssystemen“ ist für die Prognose und Planung des Bedarfs an Brennstoff, elektrischer Energie und Wasser durch Wärmeversorgungsorganisationen des Wohnungs- und Kommunaldienstleistungskomplexes Wohnen und Kommunalwirtschaft konzipiert Dienstleistungsverwaltungsorgane.

Die Methodik wird auch verwendet, um den Bedarf von Wärmeversorgungsunternehmen zu begründen finanzielle Mittel bei der Betrachtung von Tarifen (Preisen) für Wärmeenergie, seine Übertragung und Verbreitung.

Der Einsatz der Methodik ermöglicht die Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Effizienz bei der Planung von Energiesparmaßnahmen und der Einführung energieeffizienter technologischer Prozesse und Geräte.

Diese Methodik wird verwendet anstelle von:

Methodische Richtlinien zur Bestimmung des Verbrauchs von Brennstoff, Strom und Wasser zur Wärmeerzeugung durch Heizkesselhäuser kommunaler Wärme- und Energieunternehmen, genehmigt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses der Russischen Föderation für Kommunalwirtschaft am 22. Februar 1994;

Anweisungen zur Rationierung des Verbrauchs von Kessel- und Ofenbrennstoff für die Wärmeenergieversorgung durch Kesselhäuser des Systems des Ministeriums für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der RSFSR, genehmigt vom Ministerium für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der RSFSR am 27. Juni, 1984.

Bei der Vorbereitung der Methodik wurden Vorschläge des Instituts für Ökonomie des Wohnungsbaus und der kommunalen Dienstleistungen OJSC, des staatlichen Einheitsunternehmens SantekhNIIproekt, des Mosoblteploenergo-Verbandes, des Forschungs- und Entwicklungsunternehmens Intekhenergo M des Moskauer Energieinstituts, des Produktions- und Technikunternehmens Orgkommunenergo-M, und eine Reihe kommunaler Wärme- und Kraftwerke wurden genutzt. Unternehmen (Wologda, Stawropol, Taganrog, Gebiet Rostow usw.).

MINISTERIUM FÜR WOHNUNG UND KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN DER RSFSR

Zur Genehmigung und Umsetzung der „Methodischen Richtlinien zur Ermittlung des Brennstoff-, Strom- und Wasserverbrauchs zur Wärmeerzeugung durch Heizkesselhäuser kommunaler Wärme- und Energieversorgungsunternehmen“


Ich bestelle:

1. Genehmigung und Inkraftsetzung ab 1. Oktober 1987 der „Methodischen Anleitung zur Ermittlung des Verbrauchs von Brennstoff, Strom und Wasser zur Wärmeerzeugung durch Heizkesselhäuser kommunaler Wärme- und Energieunternehmen“ *, entwickelt von der Akademie der Stadtwerke benannt nach K.D. Pamfilov und Orgkommunenergo.

________________

2. Die nach K.D. Pamfilov (Genosse Shkiryatov) benannte Akademie für öffentliche Versorgungsunternehmen veröffentlichte im dritten Quartal 1987 „Methodische Anweisungen ...“ in einer Auflage von 1000 Exemplaren und verteilte sie gemäß der Anordnung von Roskommunenergo.

3. Die Ministerien für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der ASSR, die Abteilungen für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der regionalen (regionalen) Exekutivkomitees, die sektoralen Energiemanagementabteilungen der Ministerräte der ASSR, die regionalen (regionalen) Exekutivkomitees sollten sorgen für die Einführung von „Methodischen Anweisungen ...“.

4. Akademie für öffentliche Versorgungsunternehmen, benannt nach K.D. Pamfilov (Genosse Shkiryatov) und Orgkommunenergo (Genosse Kharin), um die Erfahrungen mit der Verwendung der „Methodischen Anweisungen...“ für 1987-1988 zusammenzufassen und Roskommunenergo über die Ergebnisse zu berichten Technische Leitung im vierten Quartal 1988.

5. Die „Methodischen Anweisungen zur Bestimmung des Verbrauchs von Brennstoff, Strom und Wasser für die Wärmeerzeugung durch Heizkesselhäuser kommunaler Wärme- und Energieunternehmen“, genehmigt durch die Verordnung des Ministeriums vom 4. September 1978 N 417, gelten als ungültig ab 1. Oktober 1987.

6. Übertragen Sie Roskommunenergo (Genosse Ivanov) die Kontrolle über die Umsetzung dieses Befehls.