Gallone Löschgas. Verwendung von Feuerlöschmitteln in Gasfeuerlöschanlagen

In geschützten Räumen kommt ein Gasfeuerlöschverfahren zum Einsatz, dessen Prinzip darin besteht, einen speziellen, darin befindlichen, nicht brennbaren Stoff freizusetzen Gaszustand. Unter Druck zugeführtes Gas (Freon, Stickstoff, Argon usw.) verdrängt den Sauerstoff, der die Verbrennung unterstützt, aus dem Raum, in dem der Brand entstanden ist.

Klassifizierung von Bränden, die durch Gaslöschen gelöscht werden

Automatisch Feuerlöschen mit Gas Wird häufig zur Lokalisierung von Bränden der folgenden Klassen verwendet:

  1. Verbrennung harte Materialien- Klasse a;
  2. Verbrennung von Flüssigkeiten – Klasse B;
  3. Verbrennung von elektrischen Leitungen und stromführenden Geräten – Klasse E.

Der volumetrische Brandschutz wird zum Schutz spezieller Bankausrüstung, Museumswertgegenstände, Archivdokumente, Datenaustauschzentren, Serverräume, Kommunikationsknoten, Instrumente, Gaspumpanlagen, Diesel, Generatorräume, Kontrollräume und anderer teurer Immobilien, sowohl industrieller als auch industrieller Art, eingesetzt wirtschaftlich.

Räumlichkeiten, in denen sich die Steuerung von Kernkraftwerken, Telekommunikationsanlagen, Trocken- und Lackierkabinen befinden, müssen unbedingt mit einem automatischen Gasbrandschutz ausgestattet sein.

Vorteile der Methode

Im Gegensatz zu anderen Feuerlöschmethoden deckt die automatische Gasfeuerlöschung das gesamte Volumen des geschützten Raums ab. Das Gas-Feuerlöschgemisch verteilt sich innerhalb einer kurzen Zeit von 10 bis 60 Sekunden im gesamten Raum, einschließlich der selbstentzündlichen Gegenstände, stoppt den Brand und hinterlässt die geschützten Wertgegenstände in ihrer ursprünglichen Form.

Zu den wichtigsten Vorteilen diese Methode Zu den Feuerlöschfaktoren gehören die folgenden:

  • Sicherheit von Betriebsmitteln;
  • hohe Geschwindigkeit und Effizienz der Brandbekämpfung;
  • Abdeckung des gesamten Volumens der geschützten Räumlichkeiten;
  • lange Lebensdauer von Gasanlagen.

Das Feuerlöschgasgemisch eliminiert Flammen mit großer Effizienz, da das Gas schnell in schwer zugängliche, versiegelte und abgeschirmte Bereiche der geschützten Anlage eindringen kann, wo der Zugang schwierig ist gewöhnliche Mittel Feuer löschen

Beim Löschen eines Feuers durch die Aktivierung des AUGP verursacht das entstehende Gas im Vergleich zu anderen Löschmitteln – Wasser, Schaum, Pulver, Aerosole – keine Schäden an Wertsachen. Die Folgen des Löschens eines Feuers werden durch Belüftung oder den Einsatz von Belüftungsmitteln schnell beseitigt.

Aufbau und Funktionsprinzip von Anlagen

Automatische Gasfeuerlöschanlagen (AUGP) bestehen aus zwei oder mehr Modulen, die ein Gasfeuerlöschmittel, Rohrleitungen und Düsen enthalten. Die Branderkennung und das Einschalten der Anlage erfolgt über ein spezielles Gerät Feueralarm, welches ist Bestandteil Ausrüstung.

Gaslöschmodule bestehen aus Gasflaschen und Startvorrichtungen. Gaszylinder unterliegen einer wiederholten Neubefüllung, nachdem sie während des Gebrauchs entleert wurden. Komplex automatisches System Die aus mehreren Modulen bestehende Gasfeuerlöschanlage wird durch spezielle Geräte – Kollektoren – kombiniert.

Während des täglichen Betriebs wird der atmosphärische Rauch überwacht ( Rauchmelder) und erhöhte Temperaturwerte ( Wärmemelder) drinnen. Eine ständige Überwachung der Integrität der Anlaufkreise der Feuerlöschanlage, Unterbrechungen der Stromkreise und der Bildung von Kurzschlüssen erfolgt auch über Brandmeldeanlagen.

Die Gasfeuerlöschmethode erfolgt automatisch:

  • Auslösung von Sensoren;
  • Ausfahrt Feuerlöschgase unter hohem Druck;
  • Verdrängung von Sauerstoff aus der Atmosphäre des geschützten Raumes.

Das Auftreten eines Brandes ist ein Signal zum automatischen Starten der Gasfeuerlöschanlage nach einem speziellen Algorithmus, der auch für die Evakuierung von Personal aus dem Gefahrenbereich sorgt.

Das empfangene Signal über den Ausbruch eines Brandes führt zur automatischen Abschaltung Belüftungssystem, die nicht brennbares Gas unter hohem Druck über Rohrleitungen zu den Sprühgeräten liefert. Aufgrund der hohen Konzentration der Gasgemische beträgt die Dauer des Gasfeuerlöschvorgangs nicht mehr als 60 Sekunden.

Arten von automatischen Systemen

Der Einsatz von AUGP empfiehlt sich in Räumen, in denen sich keine ständige Anwesenheit von Personen aufhält, sowie in denen explosive und brennbare Stoffe gelagert werden. Hier ist eine Branderkennung ohne automatisch auslösende Alarmsysteme nicht möglich.

Automatische Systeme werden je nach Mobilität in folgende Kategorien eingeteilt:

  1. mobile Anlagen;
  2. tragbares AUGP;
  3. stationäre Arten von Systemen.

Auf speziellen Plattformen befindet sich eine mobile automatische Gasfeuerlöschanlage, sowohl selbstfahrend als auch gezogen. Die Installation stationärer Geräte erfolgt direkt vor Ort, die Steuerung erfolgt über Fernbedienungen.

Tragbare Anlagen – Feuerlöscher sind die gebräuchlichsten Mittel zum Feuerlöschen. Ihre Anwesenheit ist in jedem Raum obligatorisch.

Die Klassifizierung von AUGP erfolgt auch nach den Methoden der Feuerlöschmittelversorgung nach volumetrischen Methoden (lokal – Feuerlöschmittel wird direkt an den Brandort geliefert, vollständige Löschung – im gesamten Raumvolumen).

Anforderungen an Planungs-, Berechnungs- und Installationsarbeiten

Bei der Installation automatischer Feuerlöschanlagen Gasmethode Es ist notwendig, die festgelegten einzuhalten aktuelle Gesetzgebung Standards in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Kunden der entworfenen Anlagen. Planungs-, Berechnungs- und Installationsarbeiten werden von Fachleuten durchgeführt.

Schaffung Projektdokumentation beginnt mit einer Besichtigung der Räumlichkeiten, der Bestimmung der Anzahl und Fläche der Räume sowie der Eigenschaften der bei der Gestaltung von Decken, Wänden und Böden verwendeten Veredelungsmaterialien. Darüber hinaus müssen die Zweckbestimmung der Räume, die Feuchtigkeitseigenschaften und die Fluchtwege für Personen im Falle einer dringenden Notwendigkeit, das Gebäude zu verlassen, berücksichtigt werden.

Bei der Standortbestimmung hierfür Feuerlöschausrüstung Besonderes Augenmerk muss auf die Sauerstoffmenge in überfüllten Bereichen zum Zeitpunkt der automatischen Aktivierung gelegt werden. Die Sauerstoffmenge an diesen Orten muss akzeptablen Standards entsprechen.
Bei der Montage Gasausrüstung Es ist darauf zu achten, dass es vor mechanischen Einflüssen geschützt ist.

Tätigkeiten zur Wartung von Feuerlöschgeräten

Automatische Feuerlöschanlagen vom Gastyp erfordern eine regelmäßige vorbeugende Wartung.

Jeden Monat ist es notwendig, den Betriebszustand und die Dichtheit einzelner Elemente und des gesamten Systems zu überprüfen.

Es ist notwendig, die Funktionalität von Rauch- und Feuersensoren sowie Alarmsystemen zu diagnostizieren.

Jede Aktivierung von Feuerlöschmitteln muss mit einer anschließenden Wiederbefüllung der Behälter mit Gasgemischen und einer Neukonfiguration des Warnsystems einhergehen. Eine Demontage der gesamten Anlage ist nicht erforderlich, da vor Ort vorbeugende Maßnahmen durchgeführt werden.

24.12.2014, 09:59

S. Sinelnikov
Leiter der Designabteilung von Tekhnos-M+ LLC

IN In letzter Zeit in Systemen Brandschutz kleine Objekte, die durch Systeme geschützt werden sollen automatische Feuerlöschung Immer häufiger werden automatische Gasfeuerlöschanlagen eingesetzt.

Ihr Vorteil liegt in den für den Menschen relativ sicheren Feuerlöschmitteln, dem völligen Fehlen von Schäden am geschützten Objekt bei Aktivierung des Systems, dem wiederholten Einsatz von Geräten und dem Löschen von Bränden an schwer zugänglichen Stellen.

Bei der Planung von Anlagen stellen sich am häufigsten Fragen zur Auswahl der Feuerlöschgase und hydraulische Berechnung Installationen.

In diesem Artikel werden wir versuchen, einige Aspekte des Problems bei der Auswahl eines Feuerlöschgases aufzuzeigen.

Alle in modernen Gasfeuerlöschanlagen am häufigsten verwendeten Gasfeuerlöschmittel lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen. Dabei handelt es sich um Stoffe der Freon-Reihe, Kohlendioxid – allgemein bekannt als Kohlendioxid (CO2) – sowie Inertgase und Gemische davon.

Gemäß NPB 88-2001* werden alle diese gasförmigen Feuerlöschmittel in Feuerlöschanlagen zum Löschen von Bränden der Klassen A, B, C gemäß GOST 27331 und elektrischen Geräten mit einer Spannung verwendet, die nicht höher ist als die in angegebene die technische Dokumentation der verwendeten Feuerlöschmittel.

Gasfeuerlöschmittel werden hauptsächlich zum volumetrischen Feuerlöschen in verwendet Erstphase Feuer gemäß GOST 12.1.004-91. Flüssiggase werden auch zur Phlegmatisierung explosionsfähiger Umgebungen in der Petrochemie, Chemie und anderen Industrien eingesetzt.

GFFS sind nicht elektrisch leitend, verdunsten leicht und hinterlassen keine Spuren auf der Ausrüstung des Schutzobjekts. Darüber hinaus ist ein wichtiger Vorteil von GFFE

Geeignet zum Löschen teurer Elektroinstallationen unter Spannung.

Es ist verboten, Feuerlöschmittel zum Löschen zu verwenden:

a) faserige, lockere und poröse Materialien, die zur Selbstentzündung mit anschließendem Schwelen der Schicht innerhalb des Stoffvolumens fähig sind (Sägemehl, Lumpen in Ballen, Baumwolle, Grasmehl usw.);

B) Chemikalien und ihre Mischungen, Polymermaterialien, anfällig für Glimmen und Brennen ohne Luftzugang (Nitrozellulose, Schießpulver usw.);

c) chemisch aktive Metalle (Natrium, Kalium, Magnesium, Titan, Zirkonium, Uran, Plutonium usw.);

d) Chemikalien, die sich autark zersetzen können (organische Peroxide und Hydrazin);

e) Metallhydride;

f) pyrophore Materialien (weißer Phosphor, metallorganische Verbindungen);

g) Oxidationsmittel (Stickoxide, Fluor). Es ist verboten, Brände der Klasse C zu löschen, wenn dadurch brennbare Gase freigesetzt werden oder in den geschützten Raum gelangen und sich eine explosionsfähige Atmosphäre bilden kann.

Im Falle der Verwendung von GFFS für Brandschutz Bei Elektroinstallationen sind die dielektrischen Eigenschaften von Gasen zu berücksichtigen: Dielektrizitätskonstante, elektrische Leitfähigkeit, Spannungsfestigkeit.

In der Regel beträgt die maximale Spannung, bei der das Löschen ohne Abschaltung elektrischer Anlagen mit allen Feuerlöschmitteln durchgeführt werden kann, nicht mehr als 1 kV. Zum Löschen elektrischer Anlagen mit Spannungen bis 10 kV darf ausschließlich CO2 verwendet werden Prämie- gemäß GOST 8050.

Gasfeuerlöschmittel werden je nach Löschmechanismus in zwei Qualifikationsgruppen eingeteilt:

1) inerte Verdünnungsmittel, die den Sauerstoffgehalt in der Verbrennungszone reduzieren und darin eine inerte Umgebung bilden (Inertgase – Kohlendioxid, Stickstoff, Helium und Argon (Typen 211451, 211412, 027141, 211481);

2) Inhibitoren, die den Verbrennungsprozess hemmen (Halogenkohlenwasserstoffe und ihre Mischungen mit Inertgasen – Freone).

Abhängig von Aggregatzustand Gasfeuerlöschmittel werden unter Lagerbedingungen in zwei Klassifizierungsgruppen eingeteilt: gasförmig und flüssig (Flüssigkeiten und/oder verflüssigte Gase und Lösungen von Gasen in Flüssigkeiten).

Die Hauptkriterien für die Auswahl eines Gases Feuerlöschmittel Sind:

■ Menschliche Sicherheit.

■ Technische und wirtschaftliche Indikatoren.

■ Konservierung von Geräten und Materialien.

■ Nutzungsbeschränkung.

■ Umweltauswirkungen.

■ Möglichkeit der GFZ-Entfernung nach Gebrauch.

Vorzugsweise werden Gase verwendet, die:

■ eine akzeptable Toxizität in den verwendeten Feuerlöschkonzentrationen aufweisen (zum Atmen geeignet und die Evakuierung des Personals auch bei Gaszufuhr ermöglichen);

■ thermisch stabil (bildet eine minimale Menge an thermischen Zersetzungsprodukten, die ätzend, schleimhautreizend und beim Einatmen giftig sind);

■ am effektivsten beim Feuerlöschen (sie schützen das maximale Volumen, wenn sie von einem Modul versorgt werden, das bis zum Maximalwert mit Gas gefüllt ist);

■ wirtschaftlich (minimaler spezifischer finanzieller Aufwand);

■ umweltfreundlich (haben keine zerstörerische Wirkung auf die Ozonschicht der Erde und tragen nicht zur Entstehung bei). Treibhauseffekt);

■ bereitstellen universelle Methoden Abfüllmodule, Lagerung und Transport sowie Umfüllung. Am wirksamsten beim Löschen von Bränden sind chemische Kältemittelgase. Der physikalische und chemische Ablauf ihrer Wirkung beruht auf zwei Faktoren: der chemischen Hemmung des Oxidationsreaktionsprozesses und einer Verringerung der Konzentration des Oxidationsmittels (Sauerstoff) in der Oxidationszone.

Freon-125 hat zweifellos Vorteile. Gemäß NPB 882001* beträgt die Standard-Feuerlöschkonzentration von Freon-125 für Brände der Klasse A2 9,8 % vol. Diese Konzentration an Freon-125 kann auf 11,5 Vol.-% erhöht werden, während die Atmosphäre 5 Minuten lang atmungsaktiv ist.

Wenn wir GFFS nach der Toxizität im Falle eines massiven Lecks einordnen, dann sind komprimierte Gase am wenigsten gefährlich, weil Kohlendioxid schützt den Menschen vor Hypoxie.

Die in den Systemen verwendeten Freone (gemäß NPB 88-2001*) sind wenig toxisch und weisen kein ausgeprägtes Vergiftungsmuster auf. Hinsichtlich der Toxikokinetik ähneln Freone Inertgasen. Nur bei längerer inhalativer Exposition gegenüber niedrigen Konzentrationen können Freone eine nachteilige Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben nervöses System, Lunge. Bei inhalativer Exposition gegenüber hohen Freonkonzentrationen kommt es zu Sauerstoffmangel.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit temporären Werten für den sicheren Aufenthalt einer Person in der Umgebung der in unserem Land am häufigsten verwendeten Kältemittelmarken in verschiedenen Konzentrationen (Tabelle 1).

Konzentration, % (Vol.)

10,0 | 10,5 | 11,0

12,0 12,5 13,0

Sichere Einwirkzeit, min.

Freon 125 PS

Freon 227ea

Der Einsatz von Freonen beim Löschen von Bränden ist praktisch sicher, weil Die Feuerlöschkonzentrationen für Freone sind um eine Größenordnung niedriger als die tödlichen Konzentrationen bei einer Expositionsdauer von bis zu 4 Stunden. Ungefähr 5 % der zum Löschen eines Feuers zugeführten Freonmasse unterliegen einer thermischen Zersetzung, daher ist die Toxizität der beim Löschen eines Feuers mit Freonen entstehenden Umgebung viel geringer als die Toxizität der Pyrolyse- und Zersetzungsprodukte.

Freon-125 ist ozonsicher. Darüber hinaus weist es im Vergleich zu anderen Freonen eine maximale thermische Stabilität auf; die Temperatur der thermischen Zersetzung seiner Moleküle beträgt mehr als 900 ° C. Die hohe thermische Stabilität von Freon-125 ermöglicht den Einsatz zum Löschen von Bränden schwelender Materialien Bei der Glimmtemperatur (normalerweise etwa 450 °C) findet praktisch keine thermische Zersetzung statt.

Freon-227ea ist nicht weniger sicher als Freon-125. Ihre wirtschaftlichen Indikatoren als Teil einer Feuerlöschanlage sind jedoch denen von Freon-125 unterlegen, und ihre Effizienz (geschütztes Volumen gegenüber einem ähnlichen Modul) unterscheidet sich geringfügig. In der thermischen Stabilität ist es Freon-125 unterlegen.

Die spezifischen Kosten von CO2 und Freon-227ea sind nahezu gleich. CO2 ist zum Feuerlöschen thermisch stabil. Die Wirksamkeit von CO2 ist jedoch gering – ein ähnliches Modul mit Freon-125 schützt 83 % mehr Volumen als ein CO2-Modul. Die Feuerlöschkonzentration von Druckgasen ist höher als die von Freonen, daher wird 25–30 % mehr Gas benötigt und folglich erhöht sich die Anzahl der Behälter zur Lagerung von Gasfeuerlöschmitteln um ein Drittel.

Eine wirksame Feuerlöschung wird bei einer CO2-Konzentration von mehr als 30 Vol.-% erreicht, eine solche Atmosphäre ist jedoch zum Atmen ungeeignet.

Kohlendioxid in Konzentrationen von mehr als 5 % (92 g/m3) wirkt sich schädlich auf die menschliche Gesundheit aus, der Volumenanteil des Sauerstoffs in der Luft nimmt ab, was zu Sauerstoffmangel und Erstickung führen kann. Sinkt der Druck auf Atmosphärendruck, verwandelt sich flüssiges Kohlendioxid bei einer Temperatur von -78,5 °C in Gas und Schnee, was zu Erfrierungen der Haut und Schäden an der Schleimhaut der Augen führt.

Darüber hinaus bei der Verwendung von Kohle saure automatische Feuerlöschanlagen Umgebungslufttemperatur Arbeitsbereich sollte +60° C nicht überschreiten.

In Gasfeuerlöschanlagen werden neben Freonen und CO2 auch Inertgase (Stickstoff, Argon) und deren Gemische eingesetzt. Die unbedingte Umweltfreundlichkeit und Sicherheit dieser Gase für den Menschen sind zweifellos die Vorteile ihres Einsatzes im AUGPT. Allerdings machen die hohe Feuerlöschkonzentration und die damit verbundene (im Vergleich zu Freonen) größere Menge an benötigtem Gas und dementsprechend eine größere Anzahl von Modulen zu dessen Lagerung solche Anlagen umständlicher und teurer. Darüber hinaus erfordert die Verwendung von Inertgasen und deren Mischungen im AUGPT den Einsatz weiterer Gase hoher Druck in Modulen, was sie bei Transport und Betrieb weniger sicher macht.

IN letzten Jahren Auf dem heimischen Markt erschienen moderne Feuerlöschmittel einer neuen Generation.

Diese Spezialrezepturen werden überwiegend im Ausland hergestellt und sind meist teuer. Ihre geringe Löschkonzentration, Umweltfreundlichkeit und die Möglichkeit des Einsatzes von Niederdruckmodulen machen ihren Einsatz jedoch attraktiv und versprechen gute Zukunftsaussichten für den Einsatz solcher Feuerlöschstoffe.

Auf der Grundlage all dessen können wir sagen, dass Freone die wirksamsten und derzeit verfügbaren Feuerlöschmittel sind. Den relativ hohen Kosten für Kältemittel stehen die Kosten für die Installation selbst, die Installation des Systems und seine Wartung gegenüber. Eine besonders wichtige Eigenschaft der in Feuerlöschanlagen verwendeten Kältemittel (gemäß NPB 88-2001*) ist ihre minimale schädliche Wirkung auf den Menschen.

Tisch 2. Zusammenfassende Tabelle der Merkmale der am häufigsten verwendeten staatlichen Standards in der Russischen Föderation

CHARAKTERISTISCH

GAS-FEUERLÖSCHMITTEL

Name von GOTV

Kohlendioxid

Freon 125

Freon 218

Freon 227ea

Freon 318C

Schwefelhexafluorid

Namensoptionen

Kohlendioxid

TFM18,
FE-13

FM200,
IGMER-2

Chemische Formel

N2 - 52 %,
Ag - 40 %
CO2 - 8 %

TU 2412-312 05808008

TU 2412-043 00480689

TU 6-021259-89

TU 2412-0012318479399

TU 6-021220-81

Feuerklassen

UND ALLES
BIS ZU 10000 V

Feuerlöscheffizienz (Brandklasse A2 n-Heptan)

Minimale volumetrische Feuerlöschkonzentration (NPB 51-96*)

Relative Dielektrizitätskonstante (N2 = 1,0)

Modulfüllfaktor

Physischer Zustand in AUPT-Modulen

Flüssiggas

Flüssiggas

Flüssiggas

Flüssiggas

Flüssiggas

Flüssiggas

Flüssiggas

Komprimiertes Gas

Komprimiertes Gas

Komprimiertes Gas

Kontrolle der Gasbrennstoffmasse

Waage

Waage

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Druckanzeige

Rohrleitungen

Keine Grenzen

Keine Grenzen

Unter Berücksichtigung der Schichtung

Keine Grenzen

Unter Berücksichtigung der Schichtung

Unter Berücksichtigung der Schichtung

Keine Einschränkungen

Keine Grenzen

Keine Grenzen

Keine Grenzen

Das Bedürfnis nach Auftrieb

Toxizität (NOAEL, LOAEL)

9,0%, > 10,5%

Wechselwirkung mit Brandlast

Starke Kühlung

>500-550 °C

> 600 °C hochgiftig

Abwesend

Abwesend

Abwesend

Berechnungsmethoden

MO, LPG NFPA12

MO, ZALP, NFPA 2001

MO, ZALP, NFPA 2001

Verfügbarkeit von Zertifikaten

FM, UL, LPS, SNPP

Garantiezeit der Lagerung

Produktion in Russland

    Gasfeuerlöschanlagen sind spezifisch, teuer und recht komplex in der Konstruktion und Installation. Heutzutage gibt es viele Unternehmen, die anbieten verschiedene Einstellungen Feuerlöschen mit Gas. Da es in offenen Quellen nur wenige Informationen zum Thema Gas-Feuerlöschanlagen gibt, führen viele Unternehmen den Kunden in die Irre, indem sie die Vorteile bestimmter Gas-Feuerlöschanlagen übertreiben oder die Nachteile verbergen.

Gaszusammensetzungen verfügen über eine Kombination von Eigenschaften, die es ermöglichen, einen Brand zu stoppen. Sie werden in Verdünnungsmittel (CO2, Inergen und andere komprimierte Gase) unterteilt, die den Sauerstoffgehalt reduzieren, und Inhibitoren (Frone), die die Verbrennungsgeschwindigkeit chemisch verlangsamen.

Bei der Auswahl eines Gaslöschmittels für eine Feuerlöschanlage müssen Sie sich daran orientieren wirtschaftliche Machbarkeit, Sicherheit für Mensch und Umwelt, Folgen des Kontakts mit Schutzgütern.

Kurze Merkmale des beliebten GOTV

CO2

CO2 (flüssiges Kohlendioxid) ist eines der ersten und noch immer beliebten Gasfeuerlöschmittel. Besonderheiten:

  • niedriger Preis;
  • umweltfreundlich;
  • hoher Verteilungsanteil.

Verflüssigtes Kohlendioxid, der Vorläufer der Gaswirkstoffe, wird seit mehr als hundert Jahren auf der ganzen Welt verwendet. Mit der Einführung der Änderungen des SP 5.13130.2009 ist es notwendig, die Verwendung in Einrichtungen mit einer großen Anzahl von Personen (über 50 Personen) und in Räumlichkeiten auszuschließen, die von Personen vor Inbetriebnahme der automatischen Gasfeuerlöschanlage nicht verlassen werden dürfen.

Freon 125

Freon 125 (Pentafluorethan) ist das am häufigsten verwendete Feuerlöschmittel. Hauptvorteile:

  • das billigste Benzin;
  • hoher Anwendungsanteil;
  • gute thermische Stabilität (900 C).

Seit mehreren Jahrzehnten wird es traditionell in Gasfeuerlöschanlagen eingesetzt. Es hat die größte Verbreitung unter den Freonen im Gebiet Russische Föderation, aufgrund des niedrigen Preises. Bei der Verwendung müssen jedoch Vorkehrungen getroffen werden, um eine gefährliche Exposition des Bedienpersonals zu verhindern.

Freon 23

Freon 23 (Trifluormethan) ist eines der sicheren gasförmigen Feuerlöschmittel (GOF). Vorteile:

  • Auswirkungen auf den Menschen - harmlos;
  • die kleinste Feuerlöschmasse unter den Freonen;
  • ständige Kontrolle der GFFS-Masse.

Es wird wie Kohlendioxid in Gasfeuerlöschmodulen unter dem Druck seiner eigenen Dämpfe gespeichert. Dies erklärt den niedrigen Modulfüllfaktor (0,7 kg/l) und den hohen Metallverbrauch und die Komplexität (aufgrund des Vorhandenseins von Wiegevorrichtungen) darauf basierender Gasfeuerlöschanlagen. Trotz aller Mängel und Einschränkungen ist dieses Mittel in Russland recht weit verbreitet.

Fluorketon FK-5-1-12 oder „trockenes Wasser“

Fluoroketon FK-5-1-12 („Trockenwasser“) ist die neueste Generation gasförmiger Feuerlöschmittel (GOTV) für Feuerlöschanlagen. Hauptvorteile:

  • unschädlich für Mensch und Umwelt;
  • Tanken vor Ort ist möglich.

Es wird seit mehr als zehn Jahren in Feuerlöschanlagen in Einrichtungen mit hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt Dienstpersonal. Wurde von den Berühmten entwickelt Amerikanisches Unternehmen, als Alternative zu Kältemitteln, deren Verwendung begrenzt ist. Am bekanntesten ist es unter den Namen „Trockenwasser“ und Fluorketon FK-5-1-12. Gas ist auf der ganzen Welt verbreitet, auch in Russland. Die wichtigsten limitierenden Faktoren, die das Wachstum der weiteren Umsetzung begrenzen, sind die Auslandsproduktion und die außenpolitische Lage.

Freon 227ea (Heptafluorpropan)

Freon 227EA (Heptafluorpropan) ist eines der sicheren Feuerlöschmittel (FFA). Hauptmerkmale:

  • Wirkung auf den Menschen: sicher für den Menschen;
  • Füllkoeffizient des Gasfeuerlöschmoduls: 1,1 kg/l;
  • hohe dielektrische Leitfähigkeit.

Das Gaslöschmittel ist ozonsicher und unterliegt nicht den Montreal- und Kyoto-Protokollen zur Beschränkung der Verwendung brom- und chromhaltiger Mittel. Anwendbar in automatische Installationen Gasfeuerlöschung gemäß Tabelle 8.1 SP 5.13130.2009. Kann in Einrichtungen mit großer oder ständiger Anwesenheit von Personen eingesetzt werden, wobei die Feuerlöschkonzentration den Standard um nicht mehr als 25 % überschreiten sollte. Anderen GFFEs hinsichtlich der thermischen Stabilität (600 °C) unterlegen.

Freon 318C

Freon 318C ist ein relativ seltenes Gasfeuerlöschmittel (Perfluorcyclobutan, C4F8). Unterscheidungsmerkmale:

  • sicher für den Menschen;
  • Füllkoeffizient des Gasfeuerlöschmoduls – 1,2 kg/l;
  • umweltfreundlich.

Igmer, wie es manchmal genannt wird, wird in Gasfeuerlöschanlagen relativ selten eingesetzt. In seinen Eigenschaften kommt es seinem Analogon Freon 227ea am nächsten, verliert jedoch leicht an diesem in Bezug auf Sicherheit für Menschen und Umweltparameter. Fast alle Hersteller von Gasfeuerlöschanlagen können es in GST-Module füllen. Es wird jedoch äußerst selten verwendet, da es alternative Kältemittel gibt, die günstiger sind und bessere technische Eigenschaften aufweisen.

Inergen

Inergen ist eine Mischung inerter Feuerlöschmittel. Vorteile:

  • sicher für den Menschen;
  • hergestellt in Russland;
  • umweltfreundlich.

Es wird durch Mischen von Inertgasen gewonnen: Kohlendioxid (8 %), Stickstoff (40 %) und Argon (52 %). Im Gegensatz zu Freonen geht es in keins ein chemische Reaktionen wenn es in ein Feuer gerät und es aufgrund eines starken Abfalls des Sauerstoffgehalts bewältigt. Ist weit verbreitet in westliche Länder, wird in Russland aufgrund des hohen Preises und der Verfügbarkeit billigerer Analoga heute nur noch selten verwendet.

AQUAMARIN

AQUAMARIN ist neueste Generation In Russland entwickelte flüssige Feuerlöschmittel. Vorteile:

  • sicher für den Menschen;
  • niedriger Preis;
  • umweltfreundlich.

AQUAMARINE wird in modularen Feuerlöschanlagen mit fein versprühtem Wasser eingesetzt. Effektive Zusammensetzung mit kombinierter Wirkung. Beim Löschen isoliert es Sauerstoff aus der Verbrennungszone und verhindert das Schwelen durch Abkühlung der Oberfläche und Formen Schutzfilm Wiederzündung verhindern. Die Zusammensetzung wurde von AFES als wirtschaftliches flüssiges Feuerlöschmittel entwickelt, das für Personal, Eigentum und Umwelt unbedenklich ist. Speicherung und Freisetzung aus modularen Feuerlöschanlagen mit fein versprühtem Wasser (MUPTV). Bei der Freisetzung bildet es einen hochdispersen Schaum, der sich unter dem Einfluss von Mikroorganismen in der Umgebung zersetzt und keine Spuren hinterlässt.

Herkömmlicherweise werden Brände in zwei Arten unterteilt: Oberflächenbrände und Volumenbrände. Die erste Methode basiert auf der Verwendung von Mitteln, die die gesamte Oberfläche des Feuers vor dem Zutritt von Sauerstoff schützen Umfeld Feuerlöschmittel. Bei volumetrische Methode Der Zutritt von Luft in den Raum wird verhindert, indem eine Gaskonzentration in den Raum eingeleitet wird, bei der die Sauerstoffkonzentration in der Luft weniger als 12 % beträgt. Daher ist die Aufrechterhaltung eines Feuers aufgrund physikalischer und chemischer Indikatoren unmöglich.

Für eine höhere Effizienz wird das Gasgemisch von oben und unten zugeführt. Im Brandfall funktioniert das Gerät normal, da es keinen Sauerstoff benötigt. Sobald der Brand eingedämmt ist, wird die Luft klimatisiert und belüftet. Gas lässt sich leicht entfernen Lüftungsgeräte ohne Spuren von Stößen auf dem Gerät zu hinterlassen und ohne es zu beschädigen.

Wann und wo zu verwenden

Gasfeuerlöschanlagen (GFP) werden vorzugsweise in Räumen mit erhöhter Dichtheit eingesetzt. In solchen Räumlichkeiten kann die Feuerlöschung im volumetrischen Verfahren erfolgen.

Die natürlichen Eigenschaften gasförmiger Stoffe ermöglichen es den Reagenzien dieser Art des Feuerlöschens, leicht in bestimmte Bereiche von Objekten mit komplexer Konfiguration einzudringen, wo die Versorgung mit anderen Mitteln schwierig ist. Darüber hinaus ist die Wirkung von Gas weniger schädlich für geschützte Werte als die Wirkung von Wasser, Schaum, Pulver oder Aerosolen. Und im Gegensatz dazu die aufgeführten Methoden, Feuerlöschmittel auf Gasbasis leiten keinen Strom.

Der Einsatz von Gas-Feuerlöschanlagen ist zwar sehr kostspielig, rechnet sich jedoch bei der Rettung besonders wertvoller Sachwerte vor einem Brand in:

  • Räume mit elektronischer Computerausrüstung (Computer), Archivserver, Rechenzentren;
  • Schalttafelgeräte in Industriekomplexen und Kernkraftwerken;
  • Bibliotheken und Archive, in Museumslagern;
  • Bankgeldtresore;
  • Kammern zum Lackieren und Trocknen von Autos und teuren Bauteilen;
  • auf Seetankern und Massengutfrachtern.

Voraussetzung für eine wirksame Feuerlöschung bei der Auswahl von Gasfeuerlöschanlagen ist die Entstehung einer niedrigen Sauerstoffkonzentration, die die Aufrechterhaltung der Verbrennung unmöglich macht. In diesem Fall sollte die Grundlage eine Machbarkeitsstudie sein, und die Einhaltung der Personalsicherheitsvorschriften ist das Thema Feuerlöschung. Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Feuerlöschmittels.

Zusammensetzungsmerkmale

Stoffe, die Sauerstoff verdrängen und die Verbrennungsgeschwindigkeit auf einen kritischen Wert reduzieren, sind Inertgase, Kohlendioxid und Dämpfe. anorganische Stoffe, in der Lage, die Verbrennungsreaktion zu verlangsamen. Es gibt einen Verhaltenskodex mit einer Liste der zur Verwendung zugelassenen Gase – SP 5.13130. Die Verwendung von Stoffen, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, ist nach Maßgabe der technischen Bedingungen (zusätzlich berechnete und genehmigte Normen) zulässig. Lassen Sie uns über jedes Feuerlöschmittel einzeln sprechen.

  • Kohlendioxid

Symbol Kohlendioxid - G1. Aufgrund der relativ geringen Feuerlöschfähigkeit beim volumetrischen Feuerlöschen ist eine Einbringung in einer Menge von bis zu 40 % des brennenden Raumvolumens erforderlich. CO 2 ist nicht elektrisch leitfähig; aufgrund dieser Eigenschaft wird es zum Löschen spannungsführender Geräte und elektrischer Geräte, Stromnetze und Stromleitungen verwendet.

Kohlendioxid dient erfolgreich zum Löschen von Industrieanlagen: Diesellager, Kompressorräume, Lager für brennbare Flüssigkeiten. CO 2 ist hitzebeständig, gibt keine Zersetzungsprodukte durch Hitze ab, erzeugt aber beim Feuerlöschen eine Atmosphäre, die man nicht einatmen kann. Geeignet für den Einsatz in Räumen, in denen kein Personal bereitgestellt wird oder nur für kurze Zeit anwesend ist.

  • Edelgase

Inertgase – Argon, Inergen. Es ist möglich, Rauch- und Abgase zu verwenden. Sie werden als Gase klassifiziert, die die Atmosphäre verdünnen. Die Eigenschaften dieser Materialien zur Reduzierung der Sauerstoffkonzentration in einem brennenden Raum werden erfolgreich beim Löschen versiegelter Tanks genutzt. Das Füllen von Laderäumen auf Schiffen oder Öltanks damit dient dem Schutz vor einer möglichen Explosion. Symbol - G2.

  • Inhibitoren

Freone gelten als mehr moderne Mittel um das Feuer zu löschen. Sie gehören zur Gruppe der Inhibitoren, die die Verbrennungsreaktion chemisch verlangsamen. Bei Kontakt mit Feuer interagieren sie mit diesem. Dabei entstehen freie Radikale, die mit den primären Verbrennungsprodukten reagieren. Dadurch wird die Brenngeschwindigkeit auf einen kritischen Wert reduziert.

Die Feuerlöschfähigkeit von Freonen liegt zwischen 7 und 17 Volumenprozent. Sie sind wirksam beim Löschen schwelender Materialien. SP 5.13130 ​​​​empfiehlt nicht ozonschädigende Freone – 23; 125; 218; 227ea, Freon 114 usw. Es wurde auch nachgewiesen, dass diese Gase bei Konzentrationen, die der Feuerlöschgrenze entsprechen, nur minimale Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben.

Stickstoff wird beim Löschen von Stoffen in geschlossenen Räumen eingesetzt, um das Entstehen von Explosionssituationen in Öl- und Gasförderunternehmen zu verhindern. Das von der Gaszerlegungsanlage zur Stickstofffeuerlöschung erzeugte Luftgemisch mit einem Stickstoffgehalt von bis zu 99 % wird über den Empfänger dem Brandherd zugeführt und führt zur völligen Unmöglichkeit einer weiteren Verbrennung.

  • Andere Substanzen

Zusätzlich zu den oben genannten Stoffen wird auch Hexafluorschwefel verwendet. Im Allgemeinen ist die Verwendung von Substanzen auf Fluorbasis weit verbreitet. Das Unternehmen 3M wurde in die internationale Praxis eingeführt neue Klasse Substanzen, die sie Fluorketone nannte. Fluorketone sind synthetische organische Substanzen, deren Moleküle bei Kontakt mit Molekülen anderer Substanzen inert sind. Diese Eigenschaften ähneln der feuerlöschenden Wirkung von Freonen. Der Vorteil liegt im Erhalt einer positiven Umweltsituation.

Technologische Ausrüstung

Die Entscheidung über die Wahl des Feuerlöschmittels setzt die Beachtung der Art der Feuerlöschanlage und ihrer Eigenschaften voraus technologische Ausrüstung. Alle Installationen sind in zwei Typen unterteilt: modular und stationär.

Für den Brandschutz werden modulare Anlagen eingesetzt, wenn in der Anlage ein feuergefährlicher Raum vorhanden ist.

Wenn der Brandschutz von zwei oder mehr Räumlichkeiten erforderlich ist, wird eine Feuerlöschanlage installiert, und die Wahl ihres Typs sollte auf der Grundlage der folgenden wirtschaftlichen Überlegungen erfolgen:

  • Möglichkeit, eine Station vor Ort zu platzieren – Zuweisung von Freiraum;
  • Größe, Volumen der geschützten Objekte und deren Menge;
  • Entfernung von Gegenständen von der Feuerlöschstation.

Zu den Hauptbauteilen der Anlagen gehören Gasfeuerlöschmodule, Rohrleitungen und Düsen, Verteilungsgeräte, und das Modul ist technisch die komplexeste Einheit. Dadurch ist die Zuverlässigkeit des gesamten Gerätes gewährleistet. Das Gasfeuerlöschmodul besteht aus Hochdruckflaschen, die mit Absperr- und Startvorrichtungen ausgestattet sind. Bevorzugt werden Flaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 100 Litern. Der Verbraucher bewertet die Bequemlichkeit ihres Transports und ihrer Installation sowie die Möglichkeit, sie nicht bei Rostechnadzor zu registrieren, und das Fehlen von Einschränkungen am Installationsort.

Hochdruckzylinder bestehen aus hochfestem legiertem Stahl. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Korrosionsschutzeigenschaften und die Fähigkeit einer starken Haftung auf dem Lack aus. Die geschätzte Lebensdauer der Zylinder beträgt 30 Jahre; Die erste technische Nachprüfung findet nach 15 Betriebsjahren statt.

In modularen Gasfeuerlöschanlagen werden Flaschen mit einem Arbeitsdruck von 4 bis 4,2 MPa eingesetzt; Mit einem Druck von bis zu 6,5 MPa können sie sowohl in Modulbauweise als auch in Zentralstationen eingesetzt werden.

Abhängig von den Strukturkomponenten des Arbeitskörpers werden Verriegelungs- und Startvorrichtungen in drei Typen unterteilt. IN Inlandsproduktion Am beliebtesten sind Ventil- und Membrankonstruktionen. In letzter Zeit heimische Produzenten Sie erzeugen Verriegelungselemente in Form einer Berstvorrichtung und einer Zündpille. Die Aktivierung erfolgt durch einen Schwachstromimpuls vom Steuergerät.

Das Löschen von Gasfeuern hat eine mehr als hundertjährige Geschichte. Anwenden Kohlendioxid(CO2) zum Löschen von Bränden wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Ländern eingesetzt Westeuropa und den USA, aber diese Feuerlöschmethode verbreitete sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Freone als Hauptbestandteil von GOS verwendet wurden.

Grundlagen und Einteilung

Derzeit erlauben die in der Russischen Föderation geltenden Regulierungsdokumente die Verwendung von Gasfeuerlöschmitteln auf Basis von Kohlendioxid, Stickstoff, Argoninergen, Schwefelhexafluorid sowie Freon 227, Freon 23, Freon 125 und Freon 218. Demnach Funktionsprinzip, alle GOS können in zwei Gruppen eingeteilt werden:

  • Desoxidationsmittel (Sauerstoffverdränger) sind Stoffe, die eine konzentrierte Wolke um die Verbrennungsquelle erzeugen, die den Sauerstofffluss verhindern und so die Brandquelle „ersticken“. Zu dieser Gruppe gehören GOS auf Basis von Kohlendioxid, Stickstoff, Argon und Inergen.
  • Inhibitoren (Verbrennungsunterdrücker) sind Stoffe, die mit brennenden Stoffen chemische Reaktionen eingehen und so dem Verbrennungsprozess Energie entziehen.
  • Je nach Speichermethode werden Feuerlöschgasgemische in komprimierte und verflüssigte Gasgemische unterteilt.

    Der Anwendungsbereich von Gas-Feuerlöschanlagen umfasst Branchen, in denen das Löschen mit Wasser oder Schaum unerwünscht ist, aber auch der Kontakt von Geräten oder gelagerten Vorräten mit chemisch aggressiven Pulvermischungen unerwünscht ist – Geräteräume, Serverräume, Rechenzentren, Schiffe und Flugzeuge, Archive, Bibliotheken, Museen, Kunstgalerien.

    Die meisten zur Herstellung von GOS verwendeten Stoffe sind ungiftig, jedoch entsteht durch den Einsatz von Gasfeuerlöschanlagen eine für das Leben in Innenräumen ungeeignete Umgebung (dies gilt insbesondere für GOS aus der Gruppe der Desoxidationsmittel). Daher stellen Gasfeuerlöschanlagen eine ernsthafte Gefahr für das Leben von Menschen dar. So kam es am 8. November 2008 bei Probefahrten des Atom-U-Bootes Nerpa durch die unbefugte Aktivierung der Gasfeuerlöschanlage zum Tod von mehr als zwanzig Besatzungsmitgliedern des U-Bootes.

    Gemäß den Vorschriften müssen alle automatischen Feuerlöschanlagen mit GOS als Arbeitsstoff unbedingt die Möglichkeit vorsehen, die Gemischzufuhr bis zur vollständigen Evakuierung des Personals zu verzögern. Räumlichkeiten, in denen automatische Gasfeuerlöschung eingesetzt wird, sind mit Leuchtanzeigen „GAS!“ ausgestattet. BETRETEN VERBOTEN!" und „GAS! VERLASSEN!" am Eingang bzw. Ausgang des Geländes.

    Vor- und Nachteile der Gasfeuerlöschung

    Das Feuerlöschen mit GOS hat sich aufgrund einer Reihe von Vorteilen weit verbreitet, darunter:

    • die Feuerlöschung mit GOS erfolgt im gesamten Raumvolumen;
    • Feuerlöschgasgemische sind ungiftig, chemisch inert und zerfallen beim Erhitzen und bei Kontakt mit brennenden Oberflächen nicht in giftige und aggressive Fraktionen;
    • das Löschen von Gasfeuern schadet Geräten und Sachwerten praktisch nicht;
    • nach Beendigung des Löschvorgangs kann GOS durch einfaches Lüften leicht aus dem Raum entfernt werden;
    • die Verwendung von GOS hat hohe Geschwindigkeit das Feuer löschen.

    Allerdings hat das Löschen von Gasbränden auch einige Nachteile:

    • Um einen Brand mit Gas zu löschen, muss der Raum abgedichtet werden
    • In großen Räumen oder auf offenen Flächen ist das Löschen von Gasfeuern wirkungslos.
    • Die Lagerung beladener Gasmodule und die Wartung des Feuerlöschsystems stellen die Herausforderungen dar, die mit der Lagerung von unter Druck stehenden Stoffen einhergehen
    • Gasfeuerlöschanlagen reagieren empfindlich auf Temperaturverhältnisse
    • GOS eignen sich nicht zum Löschen von Metallbränden sowie von Stoffen, die ohne Zugang zu Sauerstoff brennen können.

    Feuerlöschanlagen mit GOS

    Gasfeuerlöschanlagen lassen sich je nach Mobilitätsgrad in drei Gruppen einteilen:

  • Mobile Gas-Feuerlöschanlagen – Feuerlöschanlagen, die auf einem Rad- oder Kettenfahrwerk montiert, gezogen oder selbstfahrend sind (Gas-Feuerlöschanlage „Sturm“).
  • Tragbare Primärlöschmittel – Feuerlöscher und Feuerlöschbatterien.
  • Stationäre Anlagen – fest montierte Feuerlöschanlagen mit GOS, automatisch und ausgelöst durch Befehl von der Fernbedienung.
  • IN Nichtwohnräume In Lagerhäusern und Lagereinrichtungen sowie in Unternehmen, die mit der Herstellung und Lagerung von brennbaren und explosiven Stoffen verbunden sind, werden häufig automatische Gasfeuerlöschsysteme eingesetzt.

    Diagramm einer automatischen Gasfeuerlöschanlage

    Da das Löschen von Gasbränden für das Personal des Unternehmens sehr gefährlich ist, ist es im Falle der Installation einer automatischen Feuerlöschanlage mit GOS in Unternehmen mit eine große Anzahl Für Mitarbeiter ist die Integration der Systemautomatisierung in ein Zugangskontroll- und Managementsystem (ACS) erforderlich. Darüber hinaus muss die automatische Feuerlöschanlage auf der Grundlage eines Signals von Brandsensoren eine maximale Abdichtung des Raumes, in dem die Löschung erfolgt, durchführen – die Belüftung ausschalten und auch schließen Automatiktüren und senken Sie gegebenenfalls die Schutzrollos ab.

    Automatische Gasfeuerlöschsysteme werden klassifiziert:

  • Nach Löschvolumen – Vollvolumenlöschung (das gesamte Raumvolumen ist mit Gas gefüllt) und lokal (Gas wird direkt dem Brandherd zugeführt).
  • Im Hinblick auf die Zentralisierung der Versorgung mit Feuerlöschgemisch – zentralisiert (Gas wird aus einem zentralen Tank geliefert) und modular.
  • Je nach Art der Auslösung des Löschvorgangs – mit elektrischer, mechanischer, pneumatischer, hydraulischer Auslösung oder einer Kombination davon.
  • Ausstattung der Anlage mit einer Gasfeuerlöschanlage

    Die erste Berechnung und Planung der Installation einer Gasfeuerlöschanlage beginnt mit der Auswahl der Systemparameter in Abhängigkeit von den Besonderheiten einer bestimmten Anlage. Sehr wichtig Es hat richtige Wahl Feuerlöschmittel.

    Kohlendioxid (Kohlendioxid) ist eines der am meisten kostengünstige Optionen Staatliche Feuerlöschnormen. Es ist als Feuerlöschmittel eingestuft und hat zudem eine kühlende Wirkung. In verflüssigtem Zustand gelagert, ist eine Gewichtskontrolle des Substanzaustritts erforderlich. Gemische auf Kohlendioxidbasis sind universell; ihre Verwendung ist auf Brände beschränkt, bei denen es zu einer Entzündung von Alkalimetallen kommt.

    Gaszylinder

    Freon 23 wird auch in flüssiger Form gelagert. Aufgrund seines hohen Eigendrucks ist der Einsatz von Verdrängungsgasen nicht erforderlich. Zugelassen zum Löschen von Räumen, in denen sich Personen aufhalten können. Umweltfreundlich.

    Stickstoff ist ein Inertgas, das auch in Feuerlöschanlagen verwendet wird. Die Kosten sind gering, aber aufgrund der komprimierten Lagerung sind mit Stickstoff gefüllte Module explosiv. Wenn das Stickstoffmodul einer Gasfeuerlöschanlage nicht funktioniert, muss es reichlich mit Wasser aus dem Unterstand bewässert werden.

    Dampffeuerlöschanlagen sind nur begrenzt einsetzbar. Sie werden an Anlagen eingesetzt, die für ihren Betrieb Dampf erzeugen, beispielsweise in Kraftwerken, Schiffen mit Dampfturbinentriebwerken usw.

    Darüber hinaus muss vor dem Entwurf der Typ ausgewählt werden Gasinstallation Feuerlöschanlagen – zentral oder modular. Die Wahl hängt von der Größe des Objekts, seiner Architektur, der Anzahl der Etagen und der Anzahl der einzelnen Räume ab. Für den Schutz von drei oder mehr Räumen innerhalb einer Anlage, deren Abstand 100 m nicht überschreitet, empfiehlt sich die Installation einer zentralen Feuerlöschanlage.

    Es ist zu berücksichtigen, dass zentralisierte Systeme einer Vielzahl von Anforderungen der Regulierungsbehörde NPB 88-2001 unterliegen – den wichtigsten normatives Dokument Regelung der Auslegung, Berechnung und Montage Feuerlöschanlagen. Gasmodule Feuerlöschanlagen sind je nach Bauart in einheitliche Module unterteilt – sie umfassen in ihrer Bauart einen Behälter mit einem komprimierten oder verflüssigten Löschgasgemisch und einem Treibgas; und Batterien - mehrere Zylinder, die durch einen Kollektor verbunden sind. Basierend auf dem Plan wird ein Gasfeuerlöschprojekt entwickelt.

    Entwurf eines Brandschutzsystems mit GOS

    Es ist wünschenswert, dass sich das gesamte Arbeitsspektrum auf die Ausstattung der Anlage bezieht Brandschutzsystem(Konstruktion, Berechnung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung) wurde von einem ausführenden Unternehmen durchgeführt. Der Entwurf und die Berechnung einer Gasfeuerlöschanlage erfolgt durch einen Vertreter des Installateurs gemäß NPB 88-2001 und GOST R 50968. Berechnung der Installationsparameter (Menge und Art des Feuerlöschmittels, Zentralisierung, Anzahl der Module, etc.) erfolgt anhand folgender Parameter:

    • Anzahl der Räumlichkeiten, deren Volumen, Verfügbarkeit abgehängte Decken, falsche Wände.
    • Bereich dauerhaft geöffneter Öffnungen.
    • Temperatur-, barometrische und hygrometrische (Luftfeuchtigkeit) Bedingungen in der Anlage.
    • Verfügbarkeit und Einsatzweise des Personals (Routen und Zeitpunkt der Personalevakuierung im Brandfall).

    Bei der Berechnung von Kostenvoranschlägen für die Installation von Feuerlöschanlagen müssen einige spezifische Aspekte berücksichtigt werden. Beispielsweise sind die Kosten für ein Kilogramm Feuerlöschgasgemisch bei der Verwendung von Modulen mit Druckgas höher, da jedes dieser Module eine geringere Stoffmasse enthält als ein Modul mit Flüssiggas und daher weniger davon benötigt wird.

    Installations- und Wartungskosten zentralisiertes System Der Löschaufwand ist in der Regel geringer, wenn die Anlage jedoch über mehrere relativ weit entfernte Räume verfügt, werden die Einsparungen durch die Kosten für Rohrleitungen „aufgefressen“.

    Installation und Wartung einer Gasfeuerlöschstation

    Vor dem Anfang Installationsarbeit Bei der Montage einer Gas-Feuerlöschanlage müssen Sie die Verfügbarkeit von Zertifikaten für zertifizierungspflichtige Geräte sicherstellen und das Vorliegen einer Erlaubnis zum Arbeiten mit Gas, Pneumatik usw. prüfen hydraulische Ausrüstung vom Installer.

    Es muss ein Raum mit einer Gasfeuerlöschstation ausgestattet sein Absaugung Luft zu entfernen. Das Luftentfernungsverhältnis beträgt drei für Freone und sechs für Desoxidationsmittel.

    Das produzierende Unternehmen installiert Feuerlöschmodule oder zentrale Zylindertanks, Haupt- und Verteilungsleitungen sowie Startsysteme. Der modulare oder zentrale Rohrleitungsteil der Gaslöschstation ist in einem einzigen integriert automatisiertes System Verwaltung und Kontrolle.

    Rohrleitungen und Systemelemente automatisierte Steuerung darf nicht verletzen Aussehen und Funktionalität der Räumlichkeiten. Nach Abschluss der Installation und Inbetriebnahme werden eine Bescheinigung über die Fertigstellung der Arbeiten und eine Abnahmebescheinigung erstellt, der Prüfberichte und technische Pässe der verwendeten Geräte beigefügt sind. Es wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen.

    Geräteleistungstests werden weniger als einmal alle fünf Jahre wiederholt. Technischer Service Gaslöschanlagen umfassen:

    • regelmäßige Prüfung der Leistung von Gaslöschanlagenelementen;
    • routinemäßige Wartung und Wartung Ausrüstung;
    • Gewichtstests von Modulen auf Abwesenheit von GOS-Leckagen.

    Trotz gewisser Schwierigkeiten bei der Installation und Verwendung weisen Gasfeuerlöschsysteme in ihrem Anwendungsbereich zweifellos eine Reihe von Vorteilen und eine hohe Effizienz auf.