SP 5.13130 ​​​​Sprinkleranlagen zur Wasserfeuerlöschung. Brandschutzsysteme

MINISTERIUM DER RUSSISCHEN FÖDERATION FÜR ZIVILVERTEIDIGUNG, NOTFÄLLE UND KATASTROPHENBESEITIGUNG

BEFEHL

01.06.2011 № 000

Moskau

Bei Genehmigung der Änderung Nr. 1 des Regelwerks SP 5.13130.2009 „Systeme Brandschutz. Einstellungen Feueralarm und automatische Feuerlöschsysteme. Designstandards und -regeln“, genehmigt auf Anordnung des russischen Ministeriums für Notsituationen

Gemäß dem Bundesgesetz vom 01.01.01 „ Technische Vorschriftenüber Brandschutzanforderungen“ (Gesetzsammlung der Russischen Föderation, 2008, Nr. 30 (Teil 1), Artikel 3579), per Präsidialdekret Russische Föderation vom 01.01.01 Nr. 000 „Angelegenheiten des Ministeriums der Russischen Föderation für Zivilschutzangelegenheiten, Notfallsituationen und Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen“ (Gesammelte Rechtsvorschriften der Russischen Föderation, 2004, Nr. 28, Art. 2882; 2005, Nr. 43, Art. 4376; 2008, Nr. 17, Art. 1814, Nr. 43 , Art. 4921, Nr. 47, Art. 5431; 2009, Nr. 22, Artikel 2697, Nr. 51, Artikel 6285; 2010, Nr. 19, Artikel 2301, Nr. 20, Artikel 2435, Nr. 51 (Teil 3), Artikel 6903; 2011, Nr. 1, Art. 193, Art. 194, Nr. 2, Art. 267), Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 01.01.01 Nr. 000 „Über das Verfahren zur Entwicklung und Genehmigung von Regelwerken“ (Gesammelte Rechtsvorschriften der Russischen Föderation, 2008, Nr. 48, Art. 5608) und um die Übereinstimmung bestimmter Bestimmungen (Anforderungen, Indikatoren) des Regelwerks SP 5.13130.2009 mit den Interessen sicherzustellen nationale Wirtschaft, den Stand der materiellen und technischen Grundlagen und den wissenschaftlichen Fortschritt, bestelle ich:

Die beigefügte Änderung Nr. 1 zum Regelwerk SP 5.13130.2009 „Brandschutzsysteme“ genehmigen und ab dem 20. Juni 2011 in Kraft setzen. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designstandards und -regeln“, genehmigt auf Anordnung des russischen Ministeriums für Notsituationen.

Direktor der Verwaltungsabteilung

Anwendung

auf Anordnung des Ministeriums für Notsituationen Russlands

ab 01.06.11 Nr. 000

Ändern Sie Nr. 1

zu SP 5.13130.2009

OKS 13.220.01

ÄNDERUNG Nr. 1 zum Regelwerk SP 5.13130.2009 „Brandschutzanlagen. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designnormen und -regeln“

Unabhängig von Fläche und Anzahl der Etagen

4.2 Für Wartung und Reparatur

Schutzobjekt

Standardindikator

5 Gebäude mit einer Höhe von mehr als 30 m (ausgenommen Wohngebäude und Industriegebäude der Kategorien G und D gem Feuergefahr)

Unabhängig vom Gebiet

6 Wohngebäude:

6.1 Wohnheime, spezialisiert Wohngebäude für ältere und behinderte Menschen1)

Unabhängig vom Gebiet

6.2 Wohngebäude mit einer Höhe von mehr als 28 m 2)

Unabhängig vom Gebiet

Fußnote „2)“ sollte wie folgt gefasst werden:

„2) AUPS-Brandmelder werden in den Fluren von Wohnungen installiert und dienen zum Öffnen von Ventilen und zum Einschalten von Ventilatoren von Luftversorgungs- und Rauchabzugsgeräten. Wohnräume von Wohnungen in Wohngebäuden mit einer Höhe von drei Stockwerken oder mehr sollten mit autonomen optisch-elektronischen Rauchmeldern ausgestattet sein.“; in Tabelle A.Z:

Absatz 6 sollte in den Abschnitt „Produktionsräume“ aufgenommen und aus dem Abschnitt „Lagerräume“ ausgeschlossen werden;

Absatz 35 ist wie folgt zu formulieren:

Schutzobjekt

Standardindikator

35 Unterkunftsräumlichkeiten:

35.1 Elektronische Computer (Computer), automatisierte Prozesssteuerungsgeräte, die in Steuerungssystemen für komplexe technologische Prozesse arbeiten, deren Verletzung die Sicherheit von Personen beeinträchtigt5)

Unabhängig vom Gebiet

35.2 Kommunikationsprozessoren (Server), Archive magnetischer Datenträger, Plotter, Drucken von Informationen auf Papier (Drucker)5)

24 m2 oder mehr

Weniger als 24 m2

35.3 Um Personalcomputer auf Benutzerdesktops zu platzieren

Unabhängig vom Gebiet

Fußnote „5)“ mit folgendem Inhalt hinzufügen:

„5) In den in Absatz 8.15.1 dieses Regelwerks vorgesehenen Fällen für Räumlichkeiten, die eine Ausrüstung mit automatischen Anlagen erfordern Feuerlöschen mit Gas Die Nutzung solcher Anlagen ist nicht gestattet, sofern alle elektronischen und elektrischen Geräte durch autonome Feuerlöschanlagen geschützt sind und in den Räumlichkeiten ein automatischer Feuermelder installiert ist.“; in Tabelle A.4:

Absatz 8 mit folgendem Inhalt hinzufügen:

Fußnote „1)“ mit folgendem Inhalt hinzufügen:

„Die aufgeführten Geräte unterliegen dem Schutz durch autonome Feuerlöschanlagen.“;

Fügen Sie die folgende Anmerkung hinzu:

„Hinweis: Elektrische Anlagen in stationären oberirdischen und unterirdischen U-Bahn-Anlagen sollten durch autonome Feuerlöschanlagen geschützt werden.“;

Anhang D sollte durch die Absätze D11-D15 mit folgendem Inhalt ergänzt werden:

Tabelle D. 11

GOST, TU, OST

D. 12 Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration von Freon CF3CF2C(0)CF(CF3)2.

Die Dampfdichte bei P = 101,3 kPa und T = 20 °C beträgt 13,6 kg/m3.

UDC 614.841.3:006.354 OKS 13.220.01

Schlüsselwörter: Brandausbreitung, Schutzobjekte, öffentliche Gebäude, Industrie- und Lagergebäude, Hochhäuser

Leiter der föderalen Staatsinstitution VNIIPO EMERCOM Russlands

Leiter des Forschungszentrums für PP und PChSP FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Leiter der Entwicklung

Darsteller

Führend wissenschaftlicher Mitarbeiter FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Tabelle D.12

Name des brennbaren Materials

GOST, TU, OST

Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration, % (Vol.)

D. 13 Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration von Freon 217J1 (C3F7J).

Die Dampfdichte bei P = 101,3 kPa und T-20 °C beträgt 12,3 kg/m3.

Tabelle D.13

Name des brennbaren Materials

GOST, TU, OST

Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration, % (Vol.)

D. 14 Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration von Freon CF3J. Die Dampfdichte bei P = 101,3 kPa und T = 20 °C beträgt 8,16 kg/m3.

Tabelle D.14

Name des brennbaren Materials

GOST, TU, OST

Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration, % (Vol.)

D. 15 Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration Gaszusammensetzung„Argonit“ (Stickstoff (N2) – 50 % (Vol.); Argon (Ar) – 50 % (Vol.).

Die Dampfdichte bei P – 101,3 kPa und T – 20 °C beträgt 1,4 kg/m3.

Tabelle D.15

Name des brennbaren Materials

GOST, TU, OST

Standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration, % (Vol.)

Hinweis – Die standardmäßige volumetrische Feuerlöschkonzentration der oben aufgeführten Gaslöschmittel zum Löschen eines Brandes der Klasse A2 sollte mit der standardmäßigen volumetrischen Feuerlöschkonzentration zum Löschen von n-Heptan gleichgesetzt werden.“;

OKS 13.220.10 UDC614.844.4:006.354

Schlüsselwörter: autonome Feuerlöschanlage, automatischer Feuermelder, Feuerlöschmittel, geschütztes Objekt

Leiter der Entwicklungsorganisation FGU VNIIPO EMERCOM Russlands

Chef

FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Leiter der Entwicklung

Leiter des Forschungszentrums PST

FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Darsteller

Leiter der Abteilung 2.4 FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Leiter der Abteilung 3.4 FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

Stellvertreter Leiter der Abteilung 2.3 FGU VNIIPO EMERCOM von Russland

© „EMERCOM of Russia“ 2011

Guten Tag an die Studierenden unseres Kurses „Regulatorische Dokumente“. Brandschutz sowie an regelmäßige Leser unserer Website und Kollegen in der Werkstatt. Wir setzen unser Studium der Regulierungsdokumente im Bereich Brandschutz fort. Heute, in der vierundzwanzigsten Lektion, beschäftigen wir uns weiterhin mit den Regelwerken, die einen Anhang zum Bundesgesetz FZ-123 darstellen, das wir bereits abgeschlossen haben, und bei denen es sich um Regulierungsdokumente im Bereich der Gewährleistung des Brandschutzes auf dem Gebiet handelt Territorium der Russischen Föderation.

Heute werden wir das Dokument SP 5.13130-2009 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen“ weiter studieren. Designnormen und -regeln“, die wir in früheren Lektionen studiert haben.

Sie können frühe Veröffentlichungen und Kursmaterialien in lesen

chronologisch unter folgenden Links:

Wie immer empfehle ich Ihnen, bevor Sie mit dem Thema der vierundzwanzigsten Lektion beginnen, einige Hausaufgabenfragen zu zuvor behandeltem Material zu beantworten. Die Fragen folgen weiter unten. Sie beantworten Fragen, testen sich selbst und bewerten sich selbst.

Offizielle Zuhörer müssen das alles nicht alleine machen – wir überprüfen den Zuhörertest und geben Noten, indem wir Informationen über austauschen Email. Jeder, der offizieller Student des Kurses werden möchte, ist willkommen – die Bedingungen können Sie nachlesen, indem Sie dem ersten Link im Text der Einführungslektion folgen.

Also zehn Fragen zum Thema – Dokument SP 5.13130-2009:

  1. 13.1.6. Bei der Auswahl von thermischen Brandmeldern ist zu berücksichtigen, dass die Ansprechtemperatur von Maximum- und Maximum-Differenzmeldern nicht unter ... wählen Sie ... °C über der maximal zulässigen Lufttemperatur im Raum liegen darf.

Wähle aus: (10) – (15) – (20) – (25)

  1. 13.2.1. Eine Feueralarmschleife mit Feuermeldern (ein Rohr zur Luftprobenahme, falls verwendet). Aspirationsdetektor), ohne Adresse, ist es erlaubt, eine Kontrollzone auszustatten, die Folgendes umfasst:

Räumlichkeiten, die sich auf nicht mehr als zwei miteinander verbundenen Etagen befinden, mit einer Gesamtfläche von Räumlichkeiten......wählen... qm. m oder weniger;

Wähle aus: (100) – (150) – (200) – (250) – (300)

  1. 13.3.2. In jedem geschützten Raum sollten mindestens......ausgewählte... Brandmelder installiert sein, die nach der logischen „ODER“-Schaltung verbunden sind.

Wählen Sie aus: (2) – (3)

4. 13.3.4. Punktförmige Brandmelder sollten unter der Decke installiert werden.

Wenn es nicht möglich ist, Melder direkt an der Decke zu installieren, können sie an Kabeln sowie an Wänden, Säulen und anderen tragenden Gebäudestrukturen installiert werden.

Bei der Installation von Punktmeldern an Wänden sollten diese in einem Abstand von mindestens......wählen... platziert werden. . m von der Ecke und im Abstand von der Decke gemäß Anhang P.

Wählen Sie aus (0,2) – (0,5) – (1)

  1. 13.3.5. In Räumen mit steilen Dächern, zum Beispiel Diagonal-, Giebel-, Walm-, Walm-, Sägezahndach, mit einer Neigung von mehr als 10 Grad, werden einige Melder in der vertikalen Ebene des Dachfirsts oder des höchsten Teils des Gebäudes installiert.

Der Bereich, der durch einen installierten Melder geschützt wird Oberteile Dächer, erhöht sich um.......auswählen.......%.

Hinweis – Wenn die Bodenebene unterschiedliche Neigungen aufweist, werden die Melder auf Flächen mit geringerer Neigung installiert.

Wähle aus: (5) – (10) – (15) – (20) – (30)

  1. 13.3.6. Bei der Platzierung von punktuellen Wärme- und Rauchbrandmeldern sollte dies berücksichtigt werden Luftstrom im geschützten Bereich verursacht durch die Zuluft und/oder Absaugung, und der Abstand vom Melder zum Lüftungsloch muss mindestens......wählen.... betragen. . M.

Wähle aus (0,1) – (0,5) – (1) – (2) – (5 )

7. 13.3.6. ………………. In jedem Fall sollte der horizontale und vertikale Abstand der Detektoren zu nahegelegenen Objekten und Geräten sowie zu elektrischen Lampen nicht kleiner sein...wählen... . m. Brandmelder müssen so platziert werden, dass in der Nähe befindliche Gegenstände und Geräte (Rohre, Luftkanäle, Geräte usw.) die Auswirkungen von Brandfaktoren auf die Melder nicht beeinträchtigen und Lichtstrahlungsquellen und elektromagnetische Störungen dies nicht beeinträchtigen die weitere Funktionsfähigkeit des Melders beeinträchtigen.

Wähle aus (0,1) – (0,5) – (1) – (2) – (5)

8. 13.3.8. In jedem Deckenraum sollten punktförmige Rauch- und Wärmebrandmelder mit einer Breite von......wählen... installiert werden. m oder mehr, begrenzt durch Gebäudekonstruktionen (Balken, Pfetten, Deckenrippen usw.), die in einem Abstand von mehr als 0,4 m aus der Decke herausragen.

Wähle aus (0,1) – (0,5) – (0,75) – (1) – (1,2)

  1. 13.3.8. ………….Wenn an der Decke hervorstehende Teile von 0,08 bis 0,4 m vorhanden sind, verringert sich der von Brandmeldern überwachte Bereich, angegeben in den Tabellen 13.3 und 13.5, um.…….wählen…. %……..

Wähle aus (5) – (10) – (25) – (30) – (50)

10. 13.3.9. Punkt- und lineare Rauch- und Wärmebrandmelder sowie Ansaugmelder sollten in jedem Raumraum installiert werden, der aus Materialstapeln, Regalen, Geräten und Gebäudestrukturen besteht, deren Oberkanten einen Abstand von der Decke haben. .....wählen.... m oder weniger.

Wähle aus (0,1) – (0,3) – (0,5) – (0,6) – (0,7)

Hierzu mit Nachweis Hausaufgaben Wenn wir fertig sind, gehen wir zur vierundzwanzigsten Lektion über und studieren weiterhin das Dokument SP5.13130-2009. Wie üblich erinnere ich Sie daran, dass ich besonders wichtige Textstellen, die Sie sich nur merken müssen, in roter Schrift und meine persönlichen Anmerkungen zum Text in blauer Schrift markieren werde.

13.10. Gasbrandmelder

13.10.1. Gasbrandmelder sollten gemäß Tabelle 13.3 sowie in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung dieser Melder und den Empfehlungen des Herstellers installiert werden, die mit autorisierten Organisationen (mit einer Genehmigung für die Art der Tätigkeit) vereinbart wurden.

13.11. Autonome Brandmelder

13.11.1. Autonome Brandmelder sollten beim Einsatz in Wohnungen und Wohnheimen in jedem Raum einer installiert werden, wenn die Raumfläche den von einem Brandmelder kontrollierten Bereich gemäß den Anforderungen dieses Regelwerks nicht überschreitet.

Autonome Brandmelder werden üblicherweise an horizontalen Deckenflächen installiert.

Unabhängige Brandmelder sollten nicht in Bereichen mit geringem Luftaustausch (in Raumecken und über Türen) installiert werden.

Es empfiehlt sich, autonome Brandmelder mit gemeinsamer Schaltfunktion zu einem Netzwerk innerhalb einer Wohnung, Etage oder eines Hauses zusammenzufassen.

13.12. Durchfluss-Brandmelder

13.12.1. Durchfluss-Brandmelder werden verwendet, um Brandfaktoren durch Analyse der sich ausbreitenden Umgebung zu erkennen Lüftungskanäle Absaugung.

Die Installation von Detektoren sollte in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung dieser Detektoren und den Empfehlungen des Herstellers erfolgen, die mit autorisierten Organisationen (mit einer Genehmigung für die Art der Aktivität) vereinbart wurden.

13.13. Handfeuermelder

13.13.1. Manuelle Feuermelder sollten an Wänden und Bauwerken in einer Höhe von (1,5 +/- 0,1) m vom Boden oder Bodenniveau bis zur Steuerung (Hebel, Knopf usw.) installiert werden.

13.13.2. Manuelle Feuermelder sollten an Orten installiert werden, die nicht in der Nähe von Elektromagneten sind. Permanentmagnete und andere Geräte, deren Einfluss zu einer spontanen Aktivierung eines manuellen Feuermelders führen kann (die Anforderung gilt für manuelle Feuermelder, die durch Schalten eines Magnetkontakts ausgelöst werden), in einem Abstand von:

innerhalb von Gebäuden nicht mehr als 50 m voneinander entfernt sein;

nicht mehr als 150 m voneinander entfernt außerhalb von Gebäuden;

Mindestens 0,75 m von anderen Bedienelementen und Gegenständen entfernt, die den freien Zugang zum Melder behindern.

13.13.3. Die Beleuchtung am Installationsort des manuellen Feuermelders darf nicht unter dem Standard für diese Art von Räumlichkeiten liegen.

13.14. Feuerleit- und Kontrollgeräte, Feuerleitgeräte. Ausrüstung und ihre Platzierung. Raum für Dienstpersonal

13.14.1. Schalttafeln, Steuergeräte und sonstige Geräte sind bestimmungsgemäß einzusetzen staatliche Standards, technische Dokumentation und unter Berücksichtigung klimatischer, mechanischer, elektromagnetischer und sonstiger Einflüsse an den Einsatzorten sowie bei Vorliegen entsprechender Zertifikate.

Hinweis – Automatisiert Arbeitsplatz(AWS), die auf elektronischen Computergeräten basieren und als Bedienfeld und/oder Steuergerät verwendet werden, müssen die Anforderungen dieses Abschnitts erfüllen und über ein entsprechendes Zertifikat verfügen. Dabei muss nicht der Computer selbst zertifiziert werden, sondern das automatisierte Arbeitsplatzprogramm muss über ein Sicherheitszertifikat verfügen.

13.14.2. Feueralarmkontrollgeräte, Feuerkontrollgeräte und andere Geräte, die in feuerautomatischen Anlagen und Systemen eingesetzt werden, müssen gegen elektromagnetische Störungen mit einem Schweregrad von mindestens zwei gemäß GOST R 53325 resistent sein.

13.14.3. Brandmeldezentralen mit Schallgebersteuerungsfunktion müssen eine automatische Überwachung der Kommunikationsleitungen mit Fernschallgebern auf offene Stromkreise und Kurzschlüsse ermöglichen. Genau das ist die Anforderung an die Schaltungssteuerung. Viele alte Geräte wie „Granite“ oder „Nota“ verfügen nicht über eine Stromkreissteuerung. Zuvor wurden sie installiert, weil es keine Anforderungen für eine obligatorische Stromkreisüberwachung im Airbag gab (zuvor existierten bis 2009 Brandschutznormen, insbesondere NPB 88-01, die als Regulierungsdokument galten). Und nun erfordern die Bestimmungen von SP5.13130-2009, wie Sie sehen, eine Stromkreisüberwachung. Das bedeutet, dass PS-Systeme, die auf alten Bedienfeldern basieren, reparaturbedürftig sind.

13.14.4. Die Informationskapazitätsreserve von Steuer- und Steuergeräten, die für den Betrieb mit nicht adressierbaren Brandmeldern (mit 10 oder mehr Schleifen) ausgelegt sind, muss mindestens 10 % betragen.

13.14.5. Empfangs- und Kontrollgeräte sollten grundsätzlich in einem Raum mit 24-Stunden-Präsenz des diensthabenden Personals installiert werden. In begründeten Fällen ist es zulässig, diese Geräte in Räumlichkeiten ohne Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst zu installieren und gleichzeitig eine gesonderte Übermittlung von Meldungen über Feuer, Störungen und den Zustand der technischen Ausrüstung an die Räumlichkeiten mit Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst sicherzustellen und Sicherstellung der Kontrolle der Benachrichtigungsübertragungskanäle. In diesem Fall muss der Raum, in dem die Geräte installiert sind, mit Sicherheits- und Feuermeldern ausgestattet und vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. Gemäß dieser Klausel werden Geräte, die in einem Raum ohne Personal installiert werden, in einem verschlossenen Metallschrank untergebracht, was richtig ist, da die Geräte vor unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen. Allerdings wird oft vergessen, die Schranktür auszurüsten Einbrecheralarm. Dies ist falsch, da die Normklausel eindeutig eine Ausstattung der Räumlichkeiten vorschreibt, d.h. der Raum, in dem das Gerät platziert ist, ein Sicherheitsalarm.

13.14.6. Empfangs- und Steuergeräte sowie Steuergeräte sollten an Wänden, Trennwänden und Konstruktionen aus nicht brennbaren Materialien installiert werden. Die Installation der angegebenen Geräte ist auf Konstruktionen aus brennbaren Materialien zulässig, sofern diese Konstruktionen durch ein Stahlblech mit einer Dicke von mindestens 1 mm oder ein anderes nicht brennbares Blechmaterial mit einer Dicke von mindestens 10 mm geschützt sind. Dabei Blattmaterial muss mindestens 0,1 m über die Kontur der installierten Geräte hinausragen.

13.14.7. Der Abstand von der Oberkante des Schaltpultes und Steuergerätes bis zur Decke des Raumes aus brennbaren Materialien muss mindestens 1 m betragen.

13.14.8. Wenn mehrere Bedienfelder und Steuergeräte nebeneinander angeordnet sind, muss der Abstand zwischen ihnen mindestens 50 mm betragen.

13.14.9. Empfangs- und Kontrolleinrichtungen sowie Kontrolleinrichtungen sind so anzuordnen, dass die Höhe vom Boden bis zu den Bedien- und Anzeigeelementen der genannten Geräte ergonomischen Anforderungen entspricht.

14.13.10. Eine Feuerwache oder ein Raum mit rund um die Uhr diensthabendem Personal sollte sich in der Regel im ersten oder zweiten Stock befinden Erdgeschoss Gebäude. Es ist erlaubt, den angegebenen Raum über dem Erdgeschoss zu platzieren, und der Ausgang muss in der Lobby oder im Korridor neben der Treppe erfolgen, die einen direkten Zugang zur Außenseite des Gebäudes hat.

13.14.11. Der Abstand von der Tür einer Feuerwache oder einem Raum mit Personal im 24-Stunden-Dienst beträgt bis zu Treppe Die Außenlänge sollte in der Regel 25 m nicht überschreiten.

14.13.12. Ein Feuerwehrraum oder ein Raum mit Personal im 24-Stunden-Dienst muss folgende Eigenschaften aufweisen:

Die Fläche beträgt in der Regel mindestens 15 Quadratmeter. M;

Lufttemperatur im Bereich von 18 °C bis 25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %;

Verfügbarkeit von natürlicher und künstlicher Beleuchtung sowie Notbeleuchtung, die (9) entsprechen muss;

Raumbeleuchtung:

bei natürlichem Licht mindestens 100 Lux;

aus Leuchtstofflampen nicht weniger als 150 Lux;

von Glühlampen mindestens 100 Lux;

mit Notbeleuchtung, mindestens 50 Lux;

das Vorhandensein einer natürlichen oder künstlichen Belüftung gemäß (6);

Verfügbarkeit einer Telefonverbindung mit der Feuerwehr der Einrichtung oder des Ortes.

Diese Räumlichkeiten sollten nicht installiert werden wiederaufladbare Batterien Notstromversorgung, außer versiegelt.

14.13.13. In den Räumlichkeiten von Dienstpersonal, das rund um die Uhr im Einsatz ist, soll sich die Notbeleuchtung automatisch einschalten, wenn die Hauptbeleuchtung ausgeschaltet wird. Damit ist eine Notleuchte mit Batterieunterstützung am Einbauort der Steuer- und Steuergeräte gemeint.

13.15. Feueralarmschleifen. Anschluss- und Versorgungsleitungen von Feuerautomaten

13.15.1. Sowohl drahtgebundene als auch nicht drahtgebundene Kommunikationskanäle können als Brandmeldeschleifen und verbindende Kommunikationsleitungen verwendet werden.

13.15.2. Brandmeldeschleifen, drahtgebunden und nicht drahtgebunden, sowie Verbindungsleitungen, drahtgebunden und nicht drahtgebunden, müssen so ausgeführt sein, dass die erforderliche Zuverlässigkeit der Informationsübertragung und eine kontinuierliche automatische Überwachung ihrer Funktionsfähigkeit über ihre gesamte Länge gewährleistet sind.

13.15.3. Die Auswahl der elektrischen Leitungen und Kabel sowie deren Verlegungsmethoden für die Organisation von Brandmeldeschleifen und Verbindungsleitungen muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen von GOST R 53315, GOST R 53325, (7), den Anforderungen dieses Abschnitts und der technischen Dokumentation erfolgen Geräte und Ausrüstung der Brandmeldeanlage.

13.15.4. Elektrische Brandmeldeschleifen und Verbindungsleitungen sollten aus unabhängigen Drähten und Kabeln mit Kupferleitern bestehen.

Elektrische Leitungsschleifen von Feuermeldern sollten in der Regel mit Kommunikationsleitungen ausgeführt werden, wenn die technische Dokumentation für Brandmelder-Steuerungs- und Steuergeräte nicht die Verwendung spezieller Leitungs- oder Kabeltypen vorsieht.

13.15.5. Bei Abwesenheit ist die Nutzung dedizierter Kommunikationsleitungen gestattet automatische Kontrolle Brandschutzmittel.

13.15.6. Optische Verbindungsleitungen und nichtelektrische (pneumatische, hydraulische usw.) werden vorzugsweise in Bereichen mit erheblichen elektromagnetischen Einflüssen eingesetzt.

13.15.7. Feuerwiderstand der angeschlossenen Drähte und Kabel verschiedene Komponenten Feuerautomatiksysteme dürfen nicht kürzer sein als die Zeit, die diese Komponenten benötigen, um Aufgaben für einen bestimmten Installationsort zu erfüllen.

Die Feuerbeständigkeit von Drähten und Kabeln wird durch die Wahl ihres Typs sowie durch die Art ihrer Installation gewährleistet. Die Installationsmethode besteht in diesem Zusammenhang in der Verwendung von Befestigungselementen, die wie der Draht die erforderlichen Eigenschaften für die Zeit beibehalten, die die Brandschutzsysteme zur Erfüllung ihrer Funktionen benötigen.

13.15.8. In Fällen, in denen die Brandmeldeanlage nicht dazu bestimmt ist, automatische Feuerlöschanlagen, Warnsysteme, Rauchabzugsanlagen und anderes zu steuern Ingenieursysteme Brandschutz der Anlage, zum Anschluss von Brandmeldeschleifen radialer Typ Bei Spannungen bis 60 V können Verbindungsleitungen aus Telefonkabeln mit Kupferleitern des komplexen Kommunikationsnetzes der Anlage für Empfangs- und Steuergeräte genutzt werden, sofern Kommunikationskanäle zugewiesen sind. In diesem Fall sollten dedizierte freie Paare von der Querverbindung zu den Verteilerkästen, die bei der Installation von Brandmeldeschleifen verwendet werden, in der Regel jeweils in Gruppen platziert werden Verteilerkasten und mit roter Farbe markieren. Es gibt viele Debatten darüber, ob Dispatch-Systemnetze aus nicht brennbaren Drähten und Kabeln bestehen müssen oder ob dies mit gewöhnlichen brennbaren Telefonkabelnetzen wie TRV oder TPP möglich ist. Der oben beschriebene Punkt ist ein Versuch, die Ausgabe des Signals an die Überwachungsstation zu ermöglichen, indem Alarmkabelpaare vom PS-System an ein gemeinsames mehradriges Kommunikationskabel angeschlossen, über die gemeinsame Querverbindung der Telefonzentrale gekreuzt werden und Geben Sie es bei Bedarf aus. Wenn es nicht GOST 3156502012 gäbe, das die Verwendung nicht brennbarer Drähte und Kabel für Brandschutzsysteme strikt vorschreibt, hätte es auf der Grundlage dieser Klausel möglicherweise funktioniert. Aber da GOST existiert und gültig ist, kann dieser Punkt als „tot“ betrachtet werden, da GOST eine ernste Sache ist. Im Allgemeinen gibt es „Schütze“ – verwenden Sie es.

13.15.9. Verbindungsleitungen mit Telefon- und Steuerkabeln, die den Anforderungen des Abschnitts 13.15.7 entsprechen, müssen über eine Reservereserve an Kabeladern und Anschlusskastenklemmen von mindestens 10 % verfügen.

(Ziffer 13.15.9 in der durch Änderung Nr. 1 geänderten Fassung, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

13.15.10. Brandmeldeschleifen vom Radialtyp sollten in der Regel über Anschlusskästen und Querverbindungen an Brandmelderzentralen angeschlossen werden. Es ist zulässig, radiale Brandmeldeschleifen direkt an Feuerlöschgeräte anzuschließen, wenn die Informationskapazität der Geräte 20 Schleifen nicht überschreitet.

13.15.11. Feueralarmschleifen Ringtyp sollte mit unabhängigen Drähten und Kommunikationskabeln mit Anfang und Ende durchgeführt werden Ringschlaufe müssen an die entsprechenden Klemmen der Brandmeldezentrale angeschlossen werden.

13.15.12. Der Durchmesser der Kupferadern von Drähten und Kabeln muss anhand des zulässigen Spannungsabfalls bestimmt werden, jedoch nicht weniger als 0,5 mm.

13.15.13. Stromversorgungsleitungen für Schalttafeln und Brandschutzgeräte sowie Verbindungsleitungen für automatische Feuerlösch-, Rauchabzugs- oder Warnanlagen sollten in getrennten Leitungen und Kabeln ausgeführt werden. Es ist nicht gestattet, sie beim Transport durch explosions- und feuergefährdete Räumlichkeiten (Bereiche) zu verlegen. In begründeten Fällen ist die Verlegung dieser Leitungen durch feuergefährdete Räume (Zonen) in Hohlräumen von Bauwerken der Klasse K0 oder mit feuerbeständigen Leitungen und Kabeln zulässig.

13.15.14. Die gemeinsame Installation von Brandmeldeschleifen und Verbindungsleitungen von Brandmeldeanlagen mit Spannungen bis 60 V mit Leitungen mit Spannungen von 110 V oder mehr in einem Kasten, Rohr, Kabelbaum oder geschlossenen Kanal ist nicht zulässig. Gebäudestruktur oder auf einem Tablett.

Gelenkdichtung angegebenen Zeilen zulässig in verschiedenen Fächern von Kisten und Tabletts, die über solide Längstrennwände mit einer Feuerwiderstandsgrenze von 0,25 Stunden aus nicht brennbarem Material verfügen.

13.15.15. Bei paralleler offener Verlegung muss der Abstand von Leitungen und Kabeln von Brandmeldeanlagen mit Spannung bis 60 V zu Strom- und Beleuchtungskabeln mindestens 0,5 m betragen.

(geändert durch Änderung Nr. 1, genehmigt durch die Verordnung des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

Es ist erlaubt, die angegebenen Leitungen und Kabel in einem Abstand von weniger als 0,5 m von Strom- und Beleuchtungskabeln zu verlegen, sofern sie vor elektromagnetischen Störungen geschützt sind. Bitte beachten Sie, dass nicht genau und konkret in Metern und Zentimetern angegeben ist, in welchem ​​Abstand von weniger als 0,5 Metern die Verlegung zulässig ist, wenn Schutz vor elektromagnetischen Störungen besteht. Es stellt sich heraus, dass es auf nahezu Null reduziert werden kann – das einzige ist, dass es nicht „in einem Bündel“ funktioniert, um Abschnitt 13.15.14 nicht zu verletzen. Wenn man es einfach mit separaten Befestigungen daneben stellt, geht nichts kaputt.

Es ist zulässig, den Abstand von Drähten und Kabeln von Feuermeldeschleifen und Verbindungsleitungen ohne Störschutz zu einzelnen Beleuchtungsdrähten und Steuerkabeln auf 0,25 m zu reduzieren.

13.15.16. In Räumen und Raumbereichen, in denen elektromagnetische Felder und Störungen zu Betriebsstörungen führen können, müssen elektrische Leitungsschleifen und Brandmelder-Verbindungsleitungen vor Störungen geschützt werden.

13.15.17. Wenn es erforderlich ist, Brandmeldeschleifen und Verbindungsleitungen vor elektromagnetischen Störungen zu schützen, „ verdrilltes Paar”, geschirmte oder ungeschirmte Drähte und Kabel verlegt Metallrohre, Kisten usw. In diesem Fall müssen die Abschirmelemente geerdet werden. Die Schirmerdung ist der Schlüssel und wichtiger Punkt. Bedenken Sie, dass es nicht ausreicht, den Schirm einfach an der Stelle zu erden, an der das Kabel mit dem PS-Gerät verbunden ist. Es ist notwendig, die Abschirmungen der gebrochenen Enden des Kabels miteinander zu VERBINDEN, damit die Abschirmung über die gesamte Länge des verlegten Kabels geerdet ist, wenn ein Kabel gebrochen ist, wenn ein Brandmelder oder eine Sirene oder ein Lichtsignalgerät installiert wird auf diesem Kabel. Dies ist wichtig und es empfiehlt sich, den Text des Projekts in den Abschnitt mit den Installationsanweisungen einzutragen.

13.15.18. Externe elektrische Leitungen für Brandmeldeanlagen sollten grundsätzlich im Erdreich oder in einem Abwasserkanal verlegt werden.

Wenn eine Verlegung in der vorgeschriebenen Weise nicht möglich ist, ist die Verlegung an den Außenwänden von Gebäuden und Bauwerken, unter Vordächern, auf Kabeln oder auf Stützen zwischen Gebäuden außerhalb von Straßen und Wegen gemäß den Anforderungen (7) und () zulässig. 16).

15.13.19. Die Haupt- und Notstromversorgungsleitungen von Brandmeldeanlagen sollten auf unterschiedlichen Wegen verlegt werden, um die Möglichkeit ihres gleichzeitigen Ausfalls während eines Brandes in der kontrollierten Anlage auszuschließen. Die Verlegung solcher Leitungen sollte in der Regel über unterschiedliche Kabelstrukturen erfolgen.

Die parallele Verlegung dieser Leitungen entlang der Wände von Räumlichkeiten ist mit einem lichten Abstand von mindestens 1 m zwischen ihnen zulässig.

Die gemeinsame Verlegung der angegebenen Kabelleitungen ist zulässig, sofern mindestens eine davon in einem Kasten (Rohr) aus nicht brennbaren Materialien mit einer Feuerwiderstandsgrenze von 0,75 Stunden verlegt wird.

13.15.20. Bei Bedarf werden Brandmeldeleitungen durch Anschlusskästen in Abschnitte unterteilt.

In Ermangelung einer visuellen Überwachung des Vorhandenseins von Strom an den Brandmeldern, die in der radialen Feuermeldeschleife enthalten sind, wird empfohlen, am Ende der Schleife ein Gerät vorzusehen, das eine visuelle Überwachung ihres Zustands ermöglicht (z. B. ein Gerät mit a Blinksignal). Wenn Brandmelder im „normalen“ Zustand mit einer Anzeige „blinken“, muss das angegebene Gerät nicht installiert werden. Sie können Geld sparen und müssen kein UKSH (Loop-Control-Gerät) installieren.

Wenn eine solche Steuerung nicht vorhanden ist, empfiehlt es sich, eine Schaltvorrichtung vorzusehen, die an einer zugänglichen Stelle und in einer zugänglichen Höhe am Ende der Schleife installiert werden muss, um solche Steuermittel anzuschließen. Gemeint ist eine Buchse zum Anschluss eines tragbaren Anzeigegerätes. Nun ja, das hat schon lange niemand mehr benutzt.

13.15.21. Bei der Steuerung von automatischen Feuerlöschanlagen müssen Funkkommunikationsleitungen die erforderliche Zuverlässigkeit der Informationsübertragung gewährleisten.

14. Wechselbeziehung von Brandmeldeanlagen mit anderen

Systeme und technische Ausrüstung Objekte

14.1. Die Erzeugung von Signalen zur automatischen Steuerung von Warnsystemen, Entrauchungssystemen oder technischen Geräten der Anlage muss in einer Zeit erfolgen, die die Differenz zwischen dem Mindestwert der Zeit für die Sperrung von Evakuierungswegen und der Evakuierungszeit nach Meldung von a nicht überschreitet Feuer.

Die Erzeugung von Signalen zur automatischen Steuerung von Feuerlöschanlagen sollte in einer Zeit erfolgen, die die Differenz zwischen der maximalen Entwicklungszeit des Brandherdes und der Trägheit der Feuerlöschanlagen nicht überschreitet, jedoch nicht länger als für eine sichere Evakuierung erforderlich ist.

Die Erzeugung von Signalen zur automatischen Steuerung von Feuerlösch- oder Rauchabzugs- oder Warnanlagen oder technischen Geräten muss bei Auslösung von mindestens zwei Brandmeldern erfolgen, die nach der logischen „UND“-Schaltung verbunden sind. Hier ist ein sehr subtiler Punkt, der vielen nicht auffällt. Bitte beachten Sie, dass es sich ausschließlich um Melder handelt, die nach dem „I“-Schema angeschlossen sind. Nicht zu verwechseln mit Meldern, die über die „ODER“-Logik aktiviert werden.

In diesem Fall sollte die Platzierung der Detektoren in einem Abstand von nicht mehr als der Hälfte des Standardabstands erfolgen, der jeweils gemäß den Tabellen 13.3–13.6 bestimmt wird.

Hinweis – Zwischen den entlang der Wände sowie entlang der Länge oder Breite des Raums (X oder Y) angeordneten Detektoren wird ein Abstand von nicht mehr als der Hälfte des gemäß den Tabellen 13.3-13.6 ermittelten Standards eingehalten. Der Abstand vom Melder zur Wand wird gemäß den Tabellen 13.3 – 13.6 ohne Reduzierung ermittelt. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Entweder entlang der Länge oder Breite des Raumes verringern sich die Abstände, und zwar nicht überall und überall. Lesen Sie es mehrmals, verstehen Sie das Wesentliche und merken Sie es sich.

14.2. Generieren von Steuersignalen für Warnsysteme des Typs 1, 2, 3, 4, Rauchschutzgeräte, allgemeine Lüftung und Klimatisierung, technische Geräte zur Gewährleistung des Brandschutzes der Anlage sowie Generieren von Befehlen zum Abschalten der Stromversorgung der Verbraucher in Verbindung mit Brandschutzautomatiksystemen darf bei Auslösung eines Brandmelders durchgeführt werden und entspricht den Empfehlungen in Anhang P. In diesem Fall sind im Raum mindestens zwei Melder installiert, die nach der „ODER“-Logikschaltung verbunden sind (Teil des Raumes). Die Platzierung der Detektoren erfolgt in einem Abstand, der nicht größer als der normative ist.

Bei Verwendung von Meldern, die zusätzlich die Anforderungen gemäß Abschnitt 13.3.3 a), b), c) erfüllen, kann in einem Raum (Teil eines Raumes) ein Brandmelder installiert werden. Lesen Sie die Anforderungen von Abschnitt 13.3.3 sowie Anhang R sorgfältig durch. Nicht jeder Melder kann 1 pro Raum installiert werden!

(Ziffer 14.2 in der durch Änderung Nr. 1 geänderten Fassung, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

14.3. Um einen Steuerbefehl gemäß 14.1 im Schutzraum oder Schutzbereich zu erzeugen, müssen mindestens vorhanden sein:

drei Brandmelder, wenn sie in die Schleifen von Geräten mit zwei Schwellen oder in drei unabhängige radiale Schleifen von Geräten mit einer Schwelle eingebunden sind;

vier Brandmelder, wenn sie an zwei Schleifen von Geräten mit einfacher Schwelle angeschlossen sind, zwei Melder in jeder Schleife;

zwei Brandmelder, die die Anforderungen von 13.3.3 („a“, „b“, „c“) erfüllen und gemäß der logischen „UND“-Schaltung verbunden sind, vorbehaltlich des rechtzeitigen Austauschs des fehlerhaften Melders;

zwei Brandmelder, die nach der logischen „ODER“-Schaltung verbunden sind, wenn die Melder eine erhöhte Zuverlässigkeit des Brandsignals bieten.

Hinweis – Ein Gerät mit einem einzigen Schwellenwert ist ein Gerät, das ein „Feuer“-Signal aussendet, wenn ein Feuermelder in der Schleife ausgelöst wird. Ein Gerät mit zwei Schwellenwerten ist ein Gerät, das ein „Feuer 1“-Signal erzeugt, wenn ein Brandmelder ausgelöst wird, und ein „Feuer 2“-Signal, wenn ein zweiter Brandmelder in derselben Schleife ausgelöst wird.

14.4. Im Raum mit 24-Stunden-Präsenz des diensthabenden Personals, Benachrichtigungen über Fehlfunktionen von außerhalb dieses Raums installierten Überwachungs- und Steuergeräten sowie Kommunikationsleitungen, Überwachung und Steuerung technischer Mittel zur Warnung von Personen im Brandfall und Es sind Evakuierungsleit-, Rauchschutz-, automatische Feuerlösch- und andere Anlagen sowie Brandschutzeinrichtungen auszusenden.

Um sicherzustellen, dass die Aufgaben gemäß § 17 erfüllt werden, muss in der Planungsdokumentation der Empfänger der Brandmeldung identifiziert werden.

Bei Objekten der Funktionsgefährdungsklasse F 1.1 und F 4.1 sind Brandmeldungen entsprechend der Zuordnung an die Feuerwehren zu übermitteln in der vorgeschriebenen Weise Funkkanäle oder andere Kommunikationsleitungen automatisch ohne die Beteiligung des Personals der Einrichtung und aller Organisationen, die diese Signale ausstrahlen. Empfohlene Nutzung technische Mittel mit einer Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen von mindestens dem 3. Steifigkeitsgrad gemäß GOST R 53325-2009.

Wenn kein Personal rund um die Uhr vor Ort ist, müssen Brandmeldungen automatisch über einen dafür vorgesehenen Funkkanal oder andere Kommunikationsleitungen an die Feuerwehr übermittelt werden.

In anderen Einrichtungen wird, sofern technisch möglich, empfohlen, automatische Feueralarmsignale über einen Brand an die Feuerwehren über einen ordnungsgemäß zugewiesenen Funkkanal oder andere Kommunikationsleitungen im automatischen Modus zu duplizieren.

Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Zuverlässigkeit von Brandmeldungen zu erhöhen, beispielsweise die Übermittlung von „Achtung“, „Feuer“-Meldungen usw.

(Absatz 14.4, geändert durch Änderung Nr. 1, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

14.5. Es wird empfohlen, die Rauchabzugsanlage über Rauch- oder Gasbrandmelder zu starten, auch wenn in der Anlage eine Feuerlösch-Sprinkleranlage verwendet wird.

Das Rauchabzugssystem sollte von Brandmeldern aus gestartet werden:

wenn die Ansprechzeit der automatischen Feuerlöschsprinkleranlage länger ist als die Zeit, die erforderlich ist, um die Rauchabzugsanlage zu aktivieren und eine sichere Evakuierung zu gewährleisten;

wenn das Löschmittel (Wasser) der Wasser-Feuerlösch-Sprinkleranlage die Evakuierung von Personen erschwert.

In anderen Fällen können Rauchabzugsanlagen über eine Sprinkleranlage eingeschaltet werden.

(Absatz 14.5 in der durch Änderung Nr. 1 geänderten Fassung, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

14.6. Der gleichzeitige Betrieb von automatischen Feuerlöschanlagen (Gas, Pulver und Aerosol) und Rauchschutzanlagen in geschützten Räumlichkeiten ist nicht gestattet. Das ist ein sehr subtiler Punkt. Bitte beachten Sie, dass dort „Gleichzeitiger Betrieb ist nicht zulässig“ steht und keine Räumlichkeiten mit zwei dieser Systeme gleichzeitig geschützt werden. Wenn Sie sich auf SP 7.13130-2013 beziehen, werden Sie lesen, dass es Ausnahmen gibt – zum Beispiel beim Parken von Autos. Natürlich sind die Betriebsalgorithmen von Entrauchungsanlagen und beispielsweise Pulverlöschanlagen so miteinander verknüpft, dass die beiden Systeme nicht gleichzeitig arbeiten. Zunächst wird das Entrauchungssystem aktiviert und ist für die geschätzte Evakuierungszeit in Betrieb. Als nächstes wird das Rauchentfernungssystem ausgeschaltet und das System wieder eingeschaltet Feuerlöschpulver. Die technische Verbindung der Systeme erfolgt über einen logischen Algorithmus und gegenseitige Verriegelungen, die eine gleichzeitige Aktivierung verhindern.

15. Stromversorgung von Brandmeldeanlagen

und Feuerlöschanlagen

15.1. In Bezug auf den Grad der Zuverlässigkeit der Stromversorgung sollten Brandschutzanlagen gemäß den Elektroinstallationsregeln in die Kategorie I eingestuft werden, mit Ausnahme von Kompressor-Elektromotoren, Entwässerungs- und Schaumpumpen, die zur Kategorie III der Stromversorgung gehören. sowie die in den Absätzen 15.3, 15.4 genannten Fälle.

Die Stromversorgung von Brandschutzsystemen für Gebäude der funktionalen Brandgefahrenklasse F1.1 mit Dauerbelegung sollte aus drei unabhängigen, gegenseitig redundanten Stromquellen erfolgen, von denen eine autonome Stromgeneratoren sein sollten. Eine interessante Anforderung, die fast nie erfüllt wird. Zwei unabhängige Quellen – ja, sie sind installiert. Aber drittens – man sieht sie selten irgendwo, insbesondere autonome Stromgeneratoren, d. h. Das bedeutet Dieselgeneratoren. Aber Sie können getrost Kommentare zum Fehlen einer dritten Quelle schreiben – der Punkt ist völlig legal.

(Ziffer 15.1 in der durch Änderung Nr. 1 geänderten Fassung, genehmigt durch Beschluss des Ministeriums für Notsituationen Russlands vom 1. Juni 2011 Nr. 274)

15.2. Die Stromversorgung elektrischer Empfänger sollte gemäß (7) unter Berücksichtigung der Anforderungen von 15.3, 15.4 erfolgen.

15.3. Wenn eine Stromquelle vorhanden ist (pro Objekte III Kategorie der Stromversorgungszuverlässigkeit) verwendet werden Backup-Quelle Stromversorgung von elektrischen Empfängern nach 15.1, Batterien oder Einheiten unterbrechungsfreie Stromversorgung, die die angegebenen elektrischen Empfänger im Standby-Modus für 24 Stunden plus 1 Stunde Betrieb der Feuerautomatik im Alarmmodus mit Strom versorgen muss.

Hinweis – Es ist möglich, die Betriebszeit der Backup-Quelle im Notfallmodus auf das 1,3-fache der Zeit zu begrenzen, in der die Feuerautomatik ihre Aufgaben ausführt.

Bei Verwendung einer Batterie als Stromquelle muss die Batterie aufgeladen werden.

15.4. Wenn es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist, die in 15.1 genannten elektrischen Empfänger aus zwei unabhängigen Quellen zu versorgen, ist es zulässig, sie aus einer Quelle zu versorgen – aus verschiedenen Transformatoren einer Umspannstation mit zwei Transformatoren oder aus zwei nahegelegenen Einzeltransformatoren Umspannwerke, die an verschiedene Versorgungsleitungen angeschlossen sind, die entlang unterschiedlicher Trassen verlegt sind, mit automatischer Umschaltvorrichtung, normalerweise auf der Niederspannungsseite.

15.5. Der Standort der Vorrichtung zur automatischen Eingabe der Reserve, zentral an den Eingängen elektrischer Empfänger von automatischen Feuerlöschanlagen und Brandmeldeanlagen oder dezentral an elektrischen Empfängern der Kategorie I der Stromversorgungssicherheit, wird abhängig vom relativen Standort und bestimmt Bedingungen für die Verlegung von Versorgungsleitungen zu entfernten elektrischen Empfängern.

15.6. Für elektrische Empfänger von automatischen Feuerlöschanlagen der StroI, die über eine automatisch eingeschaltete technologische Reserve verfügen (sofern eine Arbeits- und eine Reservepumpe vorhanden sind), ist eine automatische Reserveeingabevorrichtung nicht erforderlich.

15.7. In Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen können Dieselkraftwerke als Notstromversorgung eingesetzt werden.

15.8. Bei der Stromversorgung elektrischer Empfänger von automatischen Feuerlöschanlagen und Brandmeldeanlagen über einen Notstromeingang ist es bei Bedarf zulässig, die angegebenen elektrischen Empfänger durch Abschalten elektrischer Empfänger der Stromversorgungszuverlässigkeitskategorien II und III mit Strom zu versorgen am Ort.

15.9. Der Schutz von Stromkreisen automatischer Feuerlöschanlagen und Brandmeldeanlagen muss gemäß (7) erfolgen.

In den Steuerkreisen automatischer Feuerlöschanlagen darf kein Wärme- und Maximalschutz installiert werden, dessen Abschaltung zu einem Ausfall der Feuerlöschmittelversorgung des Brandes führen kann.

15.10. Bei Verwendung einer Batterie als Stromquelle muss die Batterie aufgeladen werden.

16. Schutzerdung und Nullstellen.

Sicherheitsanforderungen

16.1. Elemente elektrische Ausrüstung Automatische Feuerlöschanlagen und Brandmeldeanlagen müssen die Anforderungen von GOST 12.2.007.0 hinsichtlich der Methode zum Schutz von Personen vor Verletzungen erfüllen elektrischer Schock.

16.2. Die Schutzerdung (Erdung) von Feuerlöschgeräten muss gemäß den Anforderungen (7), (16), GOST 12.1.030 und der technischen Dokumentation des Herstellers erfolgen.

Hinweis – Elektrische Brandmeldeanlagen, die zum gleichen System gehören, sich aber in Gebäuden und Bauwerken befinden, die nicht zu einem gemeinsamen Erdungskreis gehören, müssen über eine galvanische Trennung verfügen.

16.3. Örtliche Zündvorrichtungen für automatische Feuerlöschanlagen müssen vor unbeabsichtigtem Zugriff geschützt und versiegelt sein, mit Ausnahme von örtlichen Zündvorrichtungen, die in den Räumlichkeiten einer Feuerlöschstation oder von Feuerwachen installiert sind.

16.4. Beim Einsatz von Radioisotopen-Rauchbrandmeldern zum Schutz verschiedener Objekte müssen die Strahlenschutzanforderungen gemäß (18), (19) eingehalten werden.

17. Allgemeine Bestimmungen, die bei der technischen Auswahl berücksichtigt werden

Feuerautomatik

17.1. Bei der Auswahl der Arten von Brandmeldern, Zentralen und Steuergeräten ist es notwendig, sich an den Aufgaben zu orientieren, für die die Brandmeldeanlage vorgesehen ist Komponente Brandschutzsysteme der Anlage gemäß GOST 12.1.004:

a) Gewährleistung des Brandschutzes von Personen;

b) Gewährleistung des Brandschutzes materieller Vermögenswerte;

c) Gewährleistung des Brandschutzes von Personen und Sachwerten.

17.2. Technische Mittel zur Branderkennung und Steuersignalerzeugung müssen Steuersignale erzeugen:

a) Warn- und Evakuierungskontrollmittel einzuschalten – für eine Zeit, die die Evakuierung von Personen vor dem Einsetzen der Höchstwerte der Brandgefahr gewährleistet;

b) Feuerlöschmittel einzuschalten – für die Zeit, in der das Feuer gelöscht (oder lokalisiert) werden kann;

c) Rauchschutzmittel einzuschalten – für die Zeit, in der der Personenverkehr entlang der Evakuierungswege gewährleistet ist, bevor die Höchstwerte der Brandgefahr eintreten;

d) für die Geschäftsführung technische Geräte, Teilnahme am Betrieb von Brandschutzanlagen für die in den technischen Vorschriften festgelegte Zeit.

17.3. Feuerautomatische Geräte müssen über Parameter und Konstruktionen verfügen, die einen sicheren und normalen Betrieb unter dem Einfluss der Umgebung, in der sie sich befinden, gewährleisten.

17.4. Technische Mittel, deren Zuverlässigkeit im Bereich äußerer Einflüsse nicht bestimmbar ist, müssen über eine automatische Leistungsüberwachung verfügen.

Hinweis – Als technische Mittel mit automatischer Leistungsüberwachung gelten technische Mittel, die die Kontrolle über Komponenten haben, die mindestens 80 % der Ausfallrate der technischen Mittel ausmachen.

Im Folgenden sind erforderliche und empfohlene Anwendungen aufgeführt, die die Referenzdaten definieren. Wir werden keine Bewerbungen veröffentlichen, da es in den Bewerbungen nichts Besonderes zu kommentieren gibt. Öffnen Sie das Dokument SP5.13130-2009, lesen Sie alle Anhänge und merken Sie sich diese.

Damit sind Lektion 24 sowie Dokument SP 5.13130-2009 abgeschlossen.

Lesen Sie andere Veröffentlichungen auf der Website, Links zu diesen finden Sie unter Startseite Website, beteiligen Sie sich an der Diskussion in in sozialen Netzwerken in unseren Gruppen über die Links:

Unsere VKontakte-Gruppe –

Die Anzahl der in einem Raum installierten Punktbrandmelder wird durch die Notwendigkeit bestimmt, zwei Hauptprobleme zu lösen: Gewährleistung einer hohen Zuverlässigkeit des Brandmeldesystems und einer hohen Zuverlässigkeit des Feuersignals (geringe Wahrscheinlichkeit, ein Fehlalarmsignal zu erzeugen).

Zunächst ist es notwendig, die Funktionen der Brandmeldeanlage zu ermitteln, nämlich ob Brandschutzanlagen (Feuerlöschung, Warnung, Rauchbeseitigung etc.) durch ein Signal von Brandmeldern ausgelöst werden oder ob die Anlage nur sorgt für Feueralarm in den Räumlichkeiten des diensthabenden Personals.

Wenn die Funktion des Systems nur die Feueralarmierung ist, kann davon ausgegangen werden Negative Konsequenzen bei der Erzeugung eines Fehlalarmsignals sind unbedeutend. Basierend auf dieser Prämisse werden in Räumen, deren Fläche die von einem Melder geschützte Fläche (gemäß Tabellen 13.3, 13.5) nicht überschreitet, zur Erhöhung der Zuverlässigkeit des Systems zwei Melder installiert, die nach dem logischen „ODER“ verbunden sind. Stromkreis (ein Feuersignal wird erzeugt, wenn einer von ihnen ausgelöst wird). zwei installierte Melder). Wenn in diesem Fall einer der Melder unkontrolliert ausfällt, übernimmt der zweite die Branderkennungsfunktion. Wenn der Melder in der Lage ist, sich selbst zu testen und Informationen über seine Fehlfunktion an die Zentrale zu übermitteln (erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 13.3.3 b), c)), kann ein Melder im Raum installiert werden. In großen Räumen sind Melder vorhanden in einem Standardabstand installiert.

Ebenso muss bei Flammenmeldern jeder Punkt des geschützten Raums durch zwei Melder gesteuert werden, die gemäß der logischen „ODER“-Schaltung verbunden sind (in Absatz 13.8.3 wurde bei der Veröffentlichung ein technischer Fehler gemacht, daher wurde anstelle von „gemäß dem logischer Schaltkreis „UND“ sollte lauten „durch logischen Schaltkreis „ODER““), oder ein Melder, der die Anforderungen von Abschnitt 13.3.3 b), c) erfüllt.

Wenn es notwendig ist, ein Steuersignal für ein Brandschutzsystem zu erzeugen, muss die Planungsorganisation während des Entwurfs festlegen, ob dieses Signal von einem Melder erzeugt wird, was für die in Abschnitt 14.2 aufgeführten Systeme akzeptabel ist, oder ob das Signal von einem einzigen Melder erzeugt wird wird gemäß Abschnitt 14.1 erzeugt, d. h. beim Auslösen zweier Melder (logische „UND“-Schaltung).

Durch die Verwendung einer logischen „UND“-Schaltung kann die Zuverlässigkeit der Bildung eines Feuersignals erhöht werden, da ein Fehlalarm eines Melders nicht zur Bildung eines Steuersignals führt. Dieser Algorithmus wird zur Steuerung von Feuerlösch- und Warnanlagen des Typs 5 benötigt. Um andere Systeme zu steuern, können Sie mit einem Alarmsignal von einem Melder auskommen, allerdings nur, wenn die falsche Aktivierung dieser Systeme nicht zu einer Verschlechterung der menschlichen Sicherheit und/oder zu inakzeptablen Materialverlusten führt. Die Begründung für eine solche Entscheidung sollte sich in der Begründung des Projekts widerspiegeln. In diesem Fall ist es notwendig, technische Lösungen anzuwenden, um die Zuverlässigkeit der Bildung eines Feuersignals zu erhöhen. Solche Lösungen können den Einsatz sogenannter „intelligenter“ Detektoren umfassen, die eine Analyse der physikalischen Eigenschaften von Brandfaktoren und (oder) der Dynamik ihrer Veränderung ermöglichen und mithilfe der Funktion Informationen über ihren kritischen Zustand (Staub, Verschmutzung) liefern B. den Zustand der Melder erneut abzufragen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Einfluss von feuerähnlichen Faktoren, die einen Fehlalarm auslösen können, auf den Melder auszuschließen (zu verringern).

Wenn bei der Planung beschlossen wurde, Steuersignale für Brandschutzsysteme von einem Melder zu erzeugen, stimmen die Anforderungen an die Anzahl und Platzierung der Melder mit den oben genannten Anforderungen für Systeme überein, die nur die Alarmfunktion erfüllen. Die Voraussetzungen der Ziffer 14.3 finden keine Anwendung.

Wird das Steuersignal der Brandschutzanlage von zwei gemäß Abschnitt 14.1 eingeschalteten Meldern gemäß der „UND“-Logikschaltung erzeugt, so treten die Anforderungen von Abschnitt 14.3 in Kraft. Die Notwendigkeit, die Anzahl der Melder in Räumen mit einer kleineren, von einem Melder kontrollierten Fläche auf drei oder sogar vier zu erhöhen, ergibt sich aus der Gewährleistung einer hohen Zuverlässigkeit des Systems, um seine Funktionalität im Falle eines unkontrollierten Ausfalls eines Melders aufrechtzuerhalten. Bei Verwendung von Meldern mit Selbsttestfunktion und Übermittlung von Informationen über deren Fehlfunktion an die Zentrale (erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 13.3.3 b), c)) können zwei Melder im Raum installiert werden, die zur Umsetzung des „I ”-Funktion, jedoch unter der Bedingung, dass die Funktionsfähigkeit des Systems durch rechtzeitigen Austausch eines ausgefallenen Melders erhalten bleibt.

In großen Räumen werden die Melder in einem Abstand von nicht mehr als der Hälfte des Standardabstands installiert, um die Zeit für die Bildung eines Feuersignals von zwei Meldern zu sparen, die gemäß der logischen „UND“-Schaltung verbunden sind, so dass das Feuer entsteht Faktoren rechtzeitig die beiden Melder erreichen und auslösen. Diese Anforderung gilt für Melder entlang der Wände und für Melder entlang einer der Achsen der Decke (nach Wahl des Planers). Der Abstand zwischen den Meldern und der Wand bleibt Standard.

Anwendung von GOTV Freon 114B2

In Übereinstimmung mit den internationalen Dokumenten zum Schutz der Ozonschicht der Erde (Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht der Erde führen, und einer Reihe von Änderungen dazu) und dem Dekret der Regierung der Russischen Föderation Nr. 1000 vom 19. Dezember 2000 „Zur Klärung der Frist für die Umsetzung von Maßnahmen.“ staatliche Regulierung Produktion ozonschädigender Stoffe in der Russischen Föderation“ wurde die Produktion von Freon 114B2 eingestellt.

Gemäß internationalen Abkommen und Verordnungen der Regierung der Russischen Föderation gilt die Verwendung von Freon 114B2 in neu konzipierten Anlagen und Anlagen, deren Lebensdauer abgelaufen ist, als ungeeignet.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von Freon 114B2 in AUGP mit Genehmigung des Ministeriums für den Brandschutz besonders wichtiger (einzigartiger) Einrichtungen vorgesehen natürliche Ressourcen Russische Föderation.

Zum Brandschutz von Objekten mit elektronischer Ausrüstung (Telefonzentralen, Serverräume usw.) werden die ozonfreien Kältemittel 125 (C2 F5H) und 227 ea (C3F7H) verwendet.

SP 5.13130.2013 Brandschutzsysteme. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designstandards und -regeln

  1. 1 Einsatzbereich
  2. 2. Normative Verweise
  3. 3. Begriffe, Definitionen, Symbole und Abkürzungen
  4. 4. Abkürzungen
  5. 5. Allgemeine Bestimmungen
  6. 6. Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen
  7. 7. Feuerlöschanlagen mit Leichtschaum
  8. 8. Roboter-Feuerlöschsysteme
  9. 9. Gasfeuerlöschanlagen
  10. 10. Modulare Pulverfeuerlöschanlagen
  11. 11. Aerosol-Feuerlöschanlagen
  12. 12. Eigenständige Installationen Feuer bekämpfen
  13. 13. Steuergeräte für Feuerlöschanlagen
  14. 14. Feuermeldesysteme
  15. 15. Wechselbeziehung von Brandmeldeanlagen mit anderen Systemen und technischen Anlagen von Objekten
  16. 16. Stromversorgung von Brandmeldeanlagen und Feuerlöschanlagen
  17. 17. Schutzerdung und Erdung. Sicherheitsanforderungen
  18. 18. Allgemeine Bestimmungen, die bei der Auswahl von Feuerlöschgeräten berücksichtigt werden
  19. Anhang A. Liste der Gebäude, Bauwerke, Räumlichkeiten und Geräte, die durch automatische Feuerlöschanlagen und automatische Feuermelder geschützt werden müssen
  20. Anhang B Gruppen von Räumlichkeiten (industrielle und technologische Prozesse) nach dem Grad der Brandgefahr in Abhängigkeit von ihrem funktionalen Zweck und der Brandlast brennbarer Materialien
  21. Anhang B Methodik zur Berechnung der AUP-Parameter für die Oberflächenfeuerlöschung mit Wasser und Schwerschaum
  22. Anhang D Methodik zur Berechnung der Parameter von Leichtschaum-Feuerlöschanlagen
  23. Anhang D Ausgangsdaten zur Berechnung der Masse gasförmiger Feuerlöschmittel
  24. Anhang E Methodik zur Berechnung der Masse des Gasfeuerlöschmittels für Gasfeuerlöschanlagen beim Löschen nach der volumetrischen Methode
  25. Anhang G. Methodik hydraulische Berechnung Niederdruck-Kohlendioxid-Feuerlöschanlagen
  26. Anhang Z. Methode zur Berechnung der Fläche der Entladungsöffnung Überdruck in Räumen, die durch Gasfeuerlöschanlagen geschützt sind
  27. Anhang I. Allgemeine Bestimmungen zur Berechnung modularer Pulverfeuerlöschanlagen
  28. Anhang K Methodik zur Berechnung automatischer Aerosol-Feuerlöschanlagen
  29. Anhang L. Methode zur Berechnung des Überdrucks bei der Zufuhr von Feuerlöschaerosol in einen Raum
  30. Anhang M Auswahl der Brandmeldertypen je nach Zweck des geschützten Raumes und Art der Brandlast
  31. Anhang N. Einbauorte manueller Feuermelder je nach Zweck von Gebäuden und Räumlichkeiten
  32. Anhang O. Ermittlung der eingestellten Zeit zur Fehlererkennung und -behebung
  33. Anhang P. Abstände vom oberen Punkt der Decke bis zum Messelement des Detektors
  34. Anhang R Methoden zur Erhöhung der Zuverlässigkeit eines Feuersignals
  35. Anhang C Der Einsatz von Brandmeldern bei der Ausstattung automatischer Feuermelder in Wohngebäuden
  36. Literaturverzeichnis

VORWORT

Die Ziele und Grundsätze der Normung in der Russischen Föderation werden durch das Bundesgesetz Nr. 184-FZ vom 27. Dezember 2002 „Über technische Vorschriften“ festgelegt, und die Entwicklungsregeln werden durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 19. November 2002 festgelegt. 2008 Nr. 858 „Über das Verfahren zur Entwicklung und Genehmigung von Regelwerken“

Die Anwendung von SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Konstruktionsnormen und -regeln“ gewährleistet die Einhaltung der Anforderungen an die Konstruktion von automatischen Feuerlösch- und Feuermeldeanlagen für Gebäude und Bauwerke für verschiedene Zwecke, einschließlich dieser gebaut in Gebieten mit besonderen klimatischen und natürliche Bedingungen, gegründet durch das Bundesgesetz Nr. 123-FZ vom 22. Juli 2008 „Technische Vorschriften zu Brandschutzanforderungen“.

Informationen zum Regelwerk SP 5.13130.2013 „Brandschutzanlagen. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Gestaltungsnormen und Regeln“:

  • ENTWICKELT UND EINGEFÜHRT von der Föderalen Staatshaushaltsinstitution „Allrussischer Orden des Ehrenabzeichens“, Forschungsinstitut für Brandschutz (FGBU VNIIPO EMERCOM of Russia)
  • GENEHMIGT UND IN KRAFT getreten auf Anordnung des Ministeriums der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notfälle und Katastrophenhilfe (EMERCOM of Russia)
  • EINGETRAGEN Bundesbehördeüber technische Regulierung und Messtechnik
  • IN ERSATZ

1 EINSATZBEREICH

1.1 SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Konstruktionsnormen und -regeln“ legt die Normen und Regeln für die Konstruktion automatischer Feuerlösch- und Alarmanlagen fest.

1.2 SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Konstruktionsnormen und -regeln“ gilt für die Konstruktion von automatischen Feuerlösch- und Feuermeldeanlagen für Gebäude und Bauwerke für verschiedene Zwecke, einschließlich solcher, die in Gebieten mit besonderen klimatischen Bedingungen errichtet werden und natürliche Bedingungen. Die Liste der Gebäude, Bauwerke, Räumlichkeiten und Geräte, die dem Schutz durch automatische Feuerlöschanlagen und automatische Feuermelder unterliegen, ist in Anhang A aufgeführt.

1.3 SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Konstruktionsnormen und -regeln“ gilt nicht für die Konstruktion automatischer Feuerlöschanlagen:

  • Gebäude und Bauwerke, die nach besonderen Standards entworfen wurden;
  • technologische Anlagen außerhalb von Gebäuden;
  • Lagergebäude mit mobilen Regalen;
  • Lagergebäude zur Lagerung von Produkten in Aerosolverpackungen;
  • Lagergebäude mit einer Laderaumhöhe von mehr als 5,5 m;
  • Kabelkonstruktionen;
  • Tanks für Erdölprodukte.

1.4 SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Automatische Feuermelde- und Feuerlöschanlagen. Konstruktionsnormen und -regeln“ gilt nicht für die Konstruktion von Feuerlöschanlagen zum Löschen von Bränden der Klasse D (gemäß GOST 27331) sowie chemisch aktiven Substanzen und Materialien, darunter:

  • reagieren mit Feuerlöschmittel mit einer Explosion (Organoaluminiumverbindungen, Alkalimetalle usw.);
  • Zersetzung bei Wechselwirkung mit einem Feuerlöschmittel unter Freisetzung brennbarer Gase (Organolithiumverbindungen, Bleiazid, Hydride von Aluminium, Zink, Magnesium usw.);
  • Wechselwirkung mit einem Feuerlöschmittel mit starker exothermer Wirkung (Schwefelsäure, Titanchlorid, Thermit usw.);
  • selbstentzündliche Stoffe (Natriumhydrosulfit usw.).

1.5 SP 5.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Feuermelder und automatische Feuerlöschanlagen. Konstruktionsstandards und -regeln“ können bei der Entwicklung spezieller verwendet werden technische Spezifikationen für den Entwurf automatischer Feuerlösch- und Alarmanlagen.

Sonstige Unterlagen

SP 3.13130.2009 Brandschutzsysteme. Warn- und Managementsystem zur Evakuierung von Personen im Brandfall. Brandschutzanforderungen

PDF, 110,0 KB

Zaitsev Alexander Vadimovich, wissenschaftlicher Herausgeber der Zeitschrift „Security Algorithm“

Am 10. August 2015 erschien auf der Website der Föderalen Staatshaushaltsinstitution VNIIPO EMERCOM of Russia eine Meldung: „Durch die Entscheidung der Expertenkommission, im Zusammenhang mit der Notwendigkeit eine Prüfung der Regelkodizes des EMERCOM of Russia durchzuführen.“ Zur Aktualisierung und Verfeinerung der zahlreichen Vorschläge und Kommentare sowie im Zusammenhang mit dem Aufkommen neuer Technologien und Brandschutzmittel wurde der Entwurf SP 5.13130 ​​​​​​in den Stand der Erstausgabe zurückversetzt und befindet sich erneut im öffentlichen Diskussionsverfahren. ” Und das, nachdem bereits 2013 nach Abschluss der Forschungsarbeit „SP 5“ versucht wurde, der Öffentlichkeit eine aktualisierte Version des SP 5.13130.2009 „Brandschutzsysteme“ vorzustellen. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designnormen und -regeln.“ Allerdings gelangte die Angelegenheit dann nicht an die Öffentlichkeit; sie wurde im Keim erstickt und vor den Augen dieser Öffentlichkeit verborgen. Jetzt bieten sie uns fast dasselbe an, nur unter einem neuen Namen – „Fire Protection Systems“. Brandmeldeanlagen und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designnormen und -regeln.“

Und hier konnte ich mich nicht zurückhalten und beschloss, meine Einstellung zu einer solchen Regelsetzung ausführlich auszudrücken. Ich möchte gleich darauf hinweisen dieses Material nicht um Dokumentenfehler, obwohl es davon ziemlich viele gibt, auch wenn wir nur den Abschnitt über Feueralarme betrachten. Das für die tägliche Arbeit so notwendige Dokument erhalten wir erst, wenn wir uns über seine Aufgaben und Struktur entschieden haben.

WAS ERFORDERT DAS BUNDESGESETZ Nr. 123-FZ VON FEUERMELDERN?

Ich beginne mit dem Bundesgesetz vom 22. Juli 2008 Nr. 123-FZ „Technische Vorschriften über Brandschutzanforderungen“. Er ist der Ausgangspunkt. Und es ist völlig selbstverständlich, zunächst zu entscheiden, was der Gesetzgeber in Bezug auf automatische Brandmeldeanlagen (AUPS) und Brandmeldeanlagen (AFS) vorschreibt. Brandschutzanlagen müssen über Folgendes verfügen:

■ Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen gefährlicher Brandfaktoren für die zur Erreichung der Brandschutzziele erforderliche Zeit (Absatz 3, Artikel 51).

AUPS muss Folgendes bereitstellen:

■ automatische Branderkennung innerhalb der Zeit, die zum Einschalten von Brandwarnsystemen erforderlich ist (Absatz 1, Artikel 54);

■ automatische Branderkennung, Bereitstellung von Steuersignalen für technische Mittel zur Warnung vor einem Brand und zur Steuerung der Evakuierung von Personen, Steuergeräte für Feuerlöschanlagen, technische Mittel zur Steuerung des Rauchschutzsystems, Ingenieurwesen und technologische Ausrüstung(Absatz 4, Artikel 83);

■ automatische Benachrichtigung des Dienstpersonals über das Auftreten einer Störung in den Kommunikationsleitungen zwischen einzelnen technischen Mitteln der Anlagen (Absatz 5, Artikel 83);

■ Lieferung von Licht- und Tonsignalen über den Ausbruch eines Brandes an die Empfangs- und Kontrolleinrichtung in den Räumlichkeiten des diensthabenden Personals oder an spezielle Fernwarngeräte sowie in Gebäuden der funktionalen Brandgefahrenklassen F1.1, F1.2, F4. 1, F4.2 – mit Vervielfältigung dieser Signale an die Feuerwehrzentrale ohne Beteiligung der Mitarbeiter der Einrichtung und/oder der Organisation, die dieses Signal ausstrahlt.

Brandmelder müssen:

■ im geschützten Raum so angeordnet sein, dass eine rechtzeitige Erkennung eines Brandes irgendwo in diesem Raum gewährleistet ist (Absatz 8, Artikel 83).

Die technischen Mittel von AUPS müssen:

■ Gewährleistung der elektrischen und Informationskompatibilität untereinander sowie mit anderen damit interagierenden technischen Mitteln (Artikel 103 Absatz 1);

■ beständig gegen die Auswirkungen elektromagnetischer Störungen mit maximal zulässigen Pegelwerten sein, die für das Schutzobjekt charakteristisch sind (Artikel 103 Absatz 5);

■ Gewährleistung der elektrischen Sicherheit. Kabelleitungen und elektrische Verkabelung von Brandmelde-, Warn- und Evakuierungskontrollsystemen, Notbeleuchtung auf Evakuierungswegen, Notbeatmung und Rauchschutz, automatische Feuerlöschung, innen Löschwasserversorgung, Aufzüge für den Transport von Feuerwehrleuten in Gebäuden und Bauwerken müssen:

■ die Betriebsfähigkeit unter Brandbedingungen für die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit aufrechtzuerhalten und Personen in einen sicheren Bereich zu evakuieren (Absatz 2, Artikel 82).

Kommunikationsleitungen zwischen technischen Mitteln von AUPS müssen:

■ die Funktionsfähigkeit unter Brandbedingungen für die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit aufrechtzuerhalten und Personen in einen sicheren Bereich zu evakuieren (Absatz 2, Artikel 103).

AUPS-Feuerlöschgeräte müssen Folgendes bieten:

■ das Prinzip der Kontrolle entsprechend der Art der zu kontrollierenden Ausrüstung und den Anforderungen einer bestimmten Einrichtung (Absatz 3, Artikel 103, seltsamerweise ist diese Anforderung in den Anforderungen für AUPS enthalten).

Der automatische Antrieb von Aktoren und Geräten von Zu- und Abluft-Rauchabzugssystemen von Gebäuden und Bauwerken muss:

■ durchgeführt, wenn automatische Feuerlösch- und/oder Brandmeldeanlagen ausgelöst werden (Ziffer 7, Artikel 85, dies bestätigt noch einmal, dass Brandschutzeinrichtungen für Stellantriebe zum AUPS gehören).

Diese. Alle Komponenten des AUPS unterliegen für ihren Verwendungszweck spezifischen Anforderungen. Diese Anforderungen sind ausschließlich allgemeiner Natur, ohne die Mechanismen zu ihrer Umsetzung offenzulegen. Es scheint, dass nichts einfacher sein könnte – diese Anforderungen konsequent Schritt für Schritt offenzulegen und zu konkretisieren.

Dies sind die Hauptaufgaben, vor denen Entwickler von Brandmeldeanforderungen stehen. In der Reihenfolge: Was wird durch was erreicht:

■ Zuverlässigkeit der Branderkennung;

■ Rechtzeitigkeit der Branderkennung;

■ Beständigkeit von AUPS und SPS gegenüber äußeren Einflüssen Umfeld;

■ Überwachung des aktuellen Zustands des automatischen Brandmeldesystems und des Notfallreaktionssystems durch das diensthabende Personal;

■ Interaktion von AUPS und SPS mit anderen Brandschutz-Subsystemen;

■ Sicherheit von Personen vor Stromschlägen.

Stattdessen sehen wir im neuen Entwurf des Regelwerks SP 5.13130 ​​erneut eine Reihe unterschiedlicher Regeln: Wie und in welcher Menge sind Brandmelder (IP) zu platzieren, Brandmeldeschleifen zu verlegen und an Zentralen anzuschließen. Und das alles ohne Angabe der zu lösenden Aufgaben. Dies ist einem ziemlich komplexen Rezept für die Zubereitung von Weihnachtspudding sehr ähnlich.

Wie wird es für den Inspektor sein? Nachdem in der Einrichtung ein Verstoß gegen das Regelwerk SP 5.13130 ​​​​festgestellt wurde, ist es erforderlich, diesen mit den Anforderungen des Bundesgesetzes Nr. 123 zu verknüpfen, um Ihre Ansprüche vor Gericht zu begründen. In dieser Ausgabe, wie auch in der vorherigen, wird es sehr schwierig sein, einen solchen Link zu finden.

Die GOST-Standards der Sowjetzeit beschrieben, wie man dasselbe Fahrrad herstellt. Mehrere Radgrößen wurden standardisiert und damit auch deren Speichen, die Größe von Lenkrad und Sitz, der Durchmesser der Rahmenrohre usw. IN modernes Russland wurde absolut nach nationalen Standards akzeptiert neuer Ansatz. Jetzt legen nationale Normen die Anforderungen an das Endprodukt fest und nicht mehr, wie es hergestellt wird. Und dann vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung der menschlichen Sicherheit in verschiedenen Bereichen. Die Einhaltung der Anforderungen ist gegeben – gut, nein – es unterliegt weder einer Inbetriebnahme noch einer weiteren Nutzung. So sollten alle anderen Arten von Regulierungsdokumenten sein.

REGELN UND IHR PLATZ IN PRAKTISCHEN AKTIVITÄTEN

Der Begriff „Regeln“ selbst ist tief in der Lebensphilosophie eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft von Einzelpersonen verwurzelt. Alle Regeln werden von Menschen auf freiwilliger Basis befolgt, basierend auf dem Verständnis und der Wahrnehmung der Richtigkeit ihrer Handlungen. Das ist so eine Tautologie.

Es gibt Verhaltensregeln in der Gesellschaft, Verhaltensregeln auf dem Wasser, Verkehrsregeln usw. Es gibt auch ungeschriebene Regeln. In verschiedenen Ländern können sie sich in ihrem Wesen und Inhalt grundsätzlich unterscheiden. Universelle Regeln existiert einfach nicht.

Die Regeln zielen entweder darauf ab, ein angenehmes Wohnumfeld zu schaffen, inkl. Gewährleistung der notwendigen Sicherheit in allen Bereichen menschlichen Handelns oder auf anderem Gebiet spezifische Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausführung oder Implementierung bestimmter Prozesse.

Aber Regeln können nicht ohne Ausnahmen sein, und wie weit von den Regeln abgewichen werden darf, wird durch die Anforderungen an das Endergebnis der Aktivität bestimmt. Manchmal sind diese Anforderungen wichtiger als die Regeln selbst.

Bevor jedoch bestimmte Regeln aufgestellt werden, ist es notwendig, Bewertungskriterien und/oder ein Verfahren zur Entwicklung dieser Regeln zu entwickeln. Um eine niedrigere Regelebene zu erstellen, muss eine oberste Regelebene gebildet werden. Die Vernachlässigung oder das Fehlen der oberen Ebene ermöglicht es nicht, eine niedrigere Ebene von Regeln zu schaffen, die tatsächlich im Leben umgesetzt werden können. Und dies erwies sich als das Hauptproblem der Arbeit des Autorenteams der Föderalen Staatshaushaltsinstitution VNIIPO EMERCOM der Russischen Föderation zum Regelwerk SP 5.13130.

In unserem Fall sollte die höchste Regelebene das Bundesgesetz Nr. 123 sein. Schließlich formuliert es die Hauptaufgaben. Die zweite Ebene sollte ein Dokument sein, das die Anforderungen an das Endprodukt beschreibt, in unserem Fall beispielsweise einen Feuermelder. Doch als Wegweiser durch das Labyrinth zwischen den anstehenden Aufgaben und den konkreten Anforderungen an das Endergebnis sollte es Regeln geben, die beschreiben, wie dies zu erreichen ist. Bei diesen Regeln handelt es sich um Empfehlungen, die befolgt werden können oder nicht, sofern dafür eine Begründung vorliegt. Und da in den ersten beiden Oberstufen die Anforderungen an das Ergebnis festgelegt sind, besteht darin kein Widerspruch.

REGELCODE SP 5.13130: URSPRUNG UND WIDERSPRÜCHE

Der Aufbau und das Konstruktionsprinzip des Regelwerkes SP 5.13130 ​​​​„Brandschutzanlagen. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. „Designnormen und -regeln“ sieht nur auf der ersten Seite modern aus, aber der Kern dieses Dokuments hat sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Die Wurzeln dieses Dokuments liegen in den „Anweisungen für die Gestaltung von Feuerlöschanlagen“ CH75-76. Wenn wir seinen Nachfolger SNiP 2.04.09-84 „Brandautomatik von Gebäuden und Bauwerken“ nehmen, dann sind er und seine weiteren Nachfolger NPB 88-2001 und der Entwurf der Neuauflage von SP 5.13130 ​​​​absolut ähnlich.

Möchten Sie bitte ein Beispiel? SNiP 2.04.09-84 hat die folgende Anforderung:

„4.23. In begründeten Fällen ist es zulässig, Empfangs- und Kontrollgeräte in Räumlichkeiten ohne Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst zu installieren und gleichzeitig die Übermittlung von Brand- und Störungsmeldungen an die Feuerwache oder andere Räumlichkeiten mit Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst sicherzustellen Gewährleistung der Kontrolle über Kommunikationskanäle.“

Dasselbe hatten wir im vorläufigen Regulierungsdokument NPB 88-2001 „Feuerlösch- und Alarmanlagen“. Designnormen und -regeln.“

Im zur erneuten Diskussion vorgelegten Entwurf SP 5.13130 ​​finden wir erneut:

„14.14.7. In begründeten Fällen ist es zulässig, diese Geräte in Räumlichkeiten ohne Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst zu installieren und gleichzeitig eine gesonderte Übermittlung von Meldungen über Feuer, Störungen und den Zustand der technischen Ausrüstung an die Räumlichkeiten mit Personal im Rund-um-die-Uhr-Dienst sicherzustellen und Gewährleistung der Kontrolle über die Benachrichtigungsübertragungskanäle.“

Und sofort gibt es einen Widerspruch. Artikel 46 des Bundesgesetzes Nr. 123 enthält eine Liste der automatischen Feuerlöschgeräte. Und es hat eine Komponente – ein Benachrichtigungsübertragungssystem. Die Komponenten dieser Systeme übertragen die genannten Signale vom Empfangs- und Steuergerät, zeigen sie auf ihren Anzeigen an und überwachen vor allem den Benachrichtigungsübertragungskanal. Und die Anforderungen dafür sind in GOST R 53325-2012 aufgeführt. Es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu erfinden. Aber die Autoren des Gesetzbuches lesen nicht... Und solche Beispiele mit der Formulierung „Karren und kleiner Karren“ sind seit 30 Jahren veraltet.

Es ist so weit gekommen, dass der Name SP 5.13130 ​​​​in der diskutierten Ausgabe dem Gesetz widerspricht, das ihn hervorgebracht hat. Das Gesetz legt den Begriff „automatische Feuermeldeanlagen (AUPS)“ fest. Und im Regelwerk - „Brandmeldeanlagen (FAS)“, die nach demselben Gesetz nur als Kombination mehrerer solcher Anlagen definiert sind. Alle Anforderungen des Gesetzes gelten, wie ich bereits zuvor gezeigt habe, für AUPS und nicht für ATP. Einfacher wäre es, in der Einleitung darauf hinzuweisen, dass die Anforderungen an Brandmeldeanlagen und die darin enthaltenen automatischen Brandmeldeanlagen identisch sind und das Thema damit erledigt wäre. Hier liegt die rechtliche Reinheit unserer Brandschutznormen. Und was am wichtigsten ist: Die im Bundesgesetz Nr. 123 vorgesehenen Aufgaben blieben im Allgemeinen „hinter den Kulissen“. Und ich werde versuchen, dies anhand einiger Beispiele zu zeigen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand daran erinnert, woher die Anforderungen für die Organisation von Brandmeldezonen in unseren Standards stammen (jetzt ist es Abschnitt 13.2.1 in SP5.13130.2009).

Auch im „Handbuch zu den Regeln der Produktion und Abnahme von Arbeiten“. Sicherheit, Feuer und Sicherheits- und Brandmeldeanlage» Von 1983 war vorgesehen, dass:

"Für Verwaltungsgebäude(Räumlichkeiten) Es ist erlaubt, bis zu zehn Räume mit einer Feuermeldeschleife zu blockieren, und bei Fernalarmierung von jedem Raum aus bis zu 20 Räume mit einem gemeinsamen Flur oder angrenzenden Räumen.“

Damals sprachen wir nur über den Einsatz thermischer IP, andere gab es noch nicht. Und über maximale Ersparnis, sowohl die technischen Brandmeldeanlagen selbst als auch Kabelprodukte. Dies ermöglichte es einst, eine größere Verwaltungseinrichtung mit nur einem Einschleifen-Empfangs- und Steuergerät vom Typ UOTS-1-1 auszustatten.

Anschließend ändert sich die Situation in SNiP 2.04.09-84 etwas:

„Automatische Brandmelder einer Brandmeldeschleife können zur Steuerung von bis zu zehn in öffentlichen Gebäuden, Wohn- und Nebengebäuden verwendet werden, und mit Fernlichtalarmen von automatischen Brandmeldern, die über dem Eingang zu den kontrollierten Räumlichkeiten installiert werden – bis zu zwanzig nebeneinander oder isoliert.“ Räumlichkeiten, die sich auf einer Etage befinden und über Ausgänge zu einem gemeinsamen Flur (Raum) verfügen.“

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits Rauch-Brandmelder und damit erweiterte sich der Anwendungsbereich dieser Norm im Hinblick auf den Zweck der Räumlichkeiten.

Und in NPB 88-2001 taucht das Konzept der „Kontrollzone“ auf:

„12.13. Es ist erlaubt, eine Kontrollzone mit einer Brandmeldeschleife mit Brandmeldern ohne Adresse auszustatten, darunter:

Räumlichkeiten auf höchstens 2 miteinander verbundenen Etagen mit einer Gesamtfläche von 300 m2 oder weniger;

Bis zu zehn isolierte und angrenzende Räume mit einer Gesamtfläche von nicht mehr als 1600 m2, die sich auf einer Etage des Gebäudes befinden, während isolierte Räume Zugang zu einem gemeinsamen Flur, Flur, Vorraum usw. haben müssen;

Bis zu zwanzig isolierte und angrenzende Räume mit einer Gesamtfläche von nicht mehr als 1600 m2, die sich auf einer Etage des Gebäudes befinden, wobei die isolierten Räume Zugang zu einem gemeinsamen Flur, Flur, Vorraum usw. mit Fernbedienung haben müssen Lichtalarm, der die Aktivierung von Feuermeldern über dem Eingang zu jedem kontrollierten Gebäude anzeigt.“

Es ist unwahrscheinlich, dass sich durch diese Flächengrößen die Praxis der Anwendung dieser Norm geändert hat. Aber Großer Job geschafft, es gibt etwas, worauf man stolz sein kann.

Etwa die gleichen Anforderungen an die Steuerungsmöglichkeiten einer Brandmeldeschleife mit Brandmeldesendern ohne Adresse sind auch im Entwurf SP 5.13130 ​​vorgesehen. Warum dies geschah, wie dies festgestellt wird, kann niemand sagen. Es gibt eine solche Norm, die vor 35 Jahren entstanden ist, im Laufe der Zeit mehrere Veränderungen erfahren hat, aber keine Grundlage mehr hat. Die Verfasser von Brandschutzvorschriften haben noch viele andere Sorgen. Es ist wie das Rollen eines Schneeballs, bei dem die ursprüngliche Aufgabe völlig vergessen wird. Wenn wir auf diese Weise versuchen, die Probleme der Überlebensfähigkeit von Brandmeldeanlagen zu lösen, warum sprechen wir dann nur von Schwellenschleifen mit nicht adressierbaren Meldern? In dieser Zeit haben adressierbare und adressierbare analoge Systeme ihren rechtmäßigen Platz eingenommen, aber aus irgendeinem Grund werden ihnen keine Einschränkungen hinsichtlich derselben Überlebensfähigkeit auferlegt. Und das alles, weil die Zonierung von AUPS noch nicht als Bestandteil des Kampfes um ihre Überlebensfähigkeit angesehen wird, wie dies von Anfang an im ausländischen Rationierungssystem der Fall war, aus dem die genannten Zahlen stammen. Dies zeigt einmal mehr, dass die Autoren des Dokuments nicht versuchen, die vorliegenden Probleme zu lösen. Es ist Zeit, Osterkuchen zu backen und nicht das bestehende Rezept für die Zubereitung von Weihnachtspudding anzupassen.

Und was kostet ein weiterer Versuch, Dummheit in SP 5.13130 ​​einzuführen, die jeden kompetenten Spezialisten verblüffen kann:

„14.1.1. Es wird empfohlen, den Typ der automatischen Brandmelder entsprechend ihrer Empfindlichkeit für Testbrände gemäß GOST R 53325 auszuwählen.“

Die Testläsionen für alle Arten von IP, mit Ausnahme spezieller zusätzlicher Testläsionen für die Aspiration, sind gleich. Und die Aufgabe eines jeden einzelnen Unternehmers besteht darin, diese Prüfungen zu bestehen. Und nirgendwo wird jemand spezifische numerische Indikatoren für diese Empfindlichkeit bei Testbränden finden, sodass ein bestimmter Detektor mit einem anderen verglichen und eine Auswahl getroffen werden kann. Offenbar geschah dies nur, um größere Änderungen am Quelltext von NPB 88-2001 zu vermeiden:

„12.1. Es wird empfohlen, den Typ des Punktrauchmelders entsprechend seiner Detektionsfähigkeit auszuwählen Verschiedene Arten Dämpfe, die nach GOST R 50898 bestimmt werden können.“

Aber selbst in der Ausgabe von NPB 88-2001 war dies bereits unprofessionell. Ein Rauchmelder muss alle Arten von Rauch erkennen, sonst darf er nicht als Rauchmelder bezeichnet werden. Das Problem der zuverlässigen und rechtzeitigen Branderkennung muss aus einer ganz anderen Perspektive gelöst werden und darf nicht versucht werden, eine Dummheit durch eine andere zu ersetzen. Zunächst wäre es sinnvoll, die Merkmale des Systems wie Aktualität und Zuverlässigkeit der Branderkennung zu bestimmen, wie diese ermittelt, erreicht und standardisiert werden. Und erst danach einige Empfehlungen geben.

Meiner Meinung nach kann man ohne ein klares Verständnis der Bedeutung dieser Merkmale nicht über die Wirksamkeit des Feuermelders selbst sprechen, und dies erfordert ernsthafte Studien und Diskussionen.

Und hier, im Entwurf der Neuauflage von SP 5.13130, taucht eine neue Wendung auf: Es wurden Versuche entdeckt, Gasfeuermeldern einige Vorzüge zu geben, die im Ausland seit etwa zehn Jahren endgültig entschieden wurden, und nicht zu ihren Gunsten.

Alle oben genannten Beispiele sind das Ergebnis willkürlicher Arbeit. Das Fehlen von Anforderungen an die Hauptmerkmale des AUPS wird durch ein chaotisches Set privater Designregeln ersetzt.

Das Regelwerk SP 5.13130 ​​​​ist ein untergeordnetes Regulierungsdokument. Und früher oder später wird es notwendig sein, stattdessen einen nationalen Standard zu entwickeln. Aber mit SP 5.13130 ​​​​in seiner aktuellen Ausgabe besteht kein Grund, darüber überhaupt zu sprechen.

EIN AUSFLUG IN DIE INTERNATIONALE ERFAHRUNG

In der europäischen Norm EN 54-14 „Anforderungen an Planung, Entwurf, Installation, Betrieb und Wartung“ heißt es gleich in der Einleitung:

„1. Anwendungsgebiet

Diese Norm legt die zwingenden Anforderungen für die Verwendung fest automatische Systeme Feueralarm, d.h. Erkennung und/oder Benachrichtigung im Brandfall. Die Norm befasst sich mit Fragen der Planung und Gestaltung von Brandmeldeanlagen, deren Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartungsverfahren.“

Beachten Sie den verwendeten Begriff „Anforderungen“. Und diese Anforderungen gelten konkret für das Endprodukt – den Feuermelder.

Es besteht keine Notwendigkeit, Design, Installation, Betrieb und Wartung entsprechend unterschiedlicher Regulierungsdokumente zu trennen. Bitte beachten Sie, dass in unserem Land noch keine Dokumente zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung von Feuermeldern erstellt wurden. Brandmeldeanforderungen in allen Phasen Lebenszyklus muss unverändert bleiben. Und jetzt ist es einfach unmöglich, auf der Grundlage bestehender behördlicher Dokumente Ansprüche wegen Nichtübereinstimmung der eingesetzten Brandmeldeanlage mit bestehenden Anforderungen geltend zu machen. Eines wurde entworfen, es wurde anders installiert, und nach mehreren Jahren des Betriebs und der Wartung erschien ein drittes. Und diese Frage in EN 54-14 war für immer geschlossen.

Und jetzt zum Beispiel noch eines davon allgemeine Bestimmungen aus EN 54-14:

„6.4.1. Brandmelder: Allgemeine Bestimmungen

Bei der Auswahl des Detektortyps sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:

Art der Materialien auf dem Schutzobjekt und deren Entflammbarkeit;

Abmessungen und Lage der Räume (insbesondere Deckenhöhe);

Verfügbarkeit von Belüftung und Heizung;

Umgebungsbedingungen in Innenräumen;

Wahrscheinlichkeit falsch positiver Ergebnisse;

Regulierungsakte. Der ausgewählte Typ von Brandmeldern sollte unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen an den Orten, an denen er installiert werden soll, eine möglichst frühe garantierte Branderkennung und Signalübertragung gewährleisten Feueralarm. Es gibt keine Detektortypen, die für den Einsatz unter allen Bedingungen geeignet sind. Letztendlich hängt diese Wahl von bestimmten Bedingungen ab.“

Und erst danach folgen spezifische Hinweise zur Nutzung der einzelnen IP-Typen, die zum Teil auch in unserem SP 5.13130 ​​verfügbar sind.

Allerdings gibt es auch grundlegende Unterschiede. Einer der Faktoren, die die Wahl des IP beeinflussen, ist, wie aus der obigen Liste hervorgeht, die Wahrscheinlichkeit falsch positiver Ergebnisse. Und dieses Konzept fand seinen Platz in EN 54-14:

„4.5. Falscher Alarm

Fehlalarme und damit verbundene Verstöße normale Funktion Systeme stellen ein ernstes Problem dar und können dazu führen, dass ein echter Feueralarm ignoriert wird. Daher müssen die Verantwortlichen für die Planung, Installation und den Betrieb der Anlage größte Sorgfalt walten lassen, um Fehlalarme zu vermeiden.“

So ist in vielen nationalen Standards, die teilweise strenger sind als gesamteuropäische Standards, die Wahrscheinlichkeit falsch positiver Ergebnisse seit mehr als zehn Jahren standardisiert. Das ist der Ansatz echter Experten auf ihrem Gebiet.

Und in unserem Land ziehen es die Autoren der Standards derzeit vor, keine direkten Antworten auf Fragen aus langjähriger Alltagspraxis zu geben. Oder vielleicht tun sie es absichtlich, um ständig mit den Menschen durch Erklärungsschreiben und „Glücksbriefe“ kommunizieren zu können.

Schauen Sie sich einfach die folgende Anforderung im SP 5.13130-Projekt an:

„18.5. Die erforderliche Wahrscheinlichkeit des störungsfreien Betriebs technischer Geräte, die gemäß der Methodik zur Risikoberechnung in Abhängigkeit von der Brandgefahr der Anlage angewendet wird, wird durch die Zuverlässigkeitsparameter der technischen Geräte einer bestimmten Anlage bei der Durchführung von Funktionsprüfungen während des Betriebs sichergestellt , mit einer berechneten Häufigkeit gemäß den Kommentaren zu „.

Das heißt, bevor die Arbeitsdokumentation für einen Feuermelder erstellt und die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs bestimmt wird, muss eine Funktionsprüfung während des Betriebs dieses bestimmten Feuermelders in dieser bestimmten Anlage mit einer bestimmten Häufigkeit durchgeführt werden. Glauben Sie, dass sich jemand beim Entwerfen daran orientieren wird? Und warum dann eine solche Regel schreiben?

VORSCHLÄGE ZUR FORMULIERUNG VON ANFORDERUNGEN AN BRANDMELDER

Damit ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den Anforderungen an Feuermelder zwischen dem Bundesgesetz vom 22. Juli 2008 Nr. 123-FZ „Technische Vorschriften über Brandschutzanforderungen“ und dem neuen Regulierungsdokument besteht, wird vorgeschlagen um es in der folgenden Form darzustellen.

Listen Sie die zu lösenden Aufgaben in der gleichen Reihenfolge wie zu Beginn dieses Artikels auf: Zuverlässigkeit der Branderkennung, Aktualität der Branderkennung, Beständigkeit von AUPS und SPS gegenüber äußeren Umwelteinflüssen, Überwachung des aktuellen Zustands von AUPS und SPS durch diensthabendes Personal, Interaktion zwischen AUPS und ATP mit anderen Brandschutz-Subsystemen, die Sicherheit von Personen vor Stromschlägen und anschließend Offenlegung jeder Komponente.

Das könnte etwa so aussehen: 1. Die Zuverlässigkeit der Branderkennung wird gewährleistet durch:

■ Auswahl des IP-Typs;

■ Bildung von Brandmeldezonen;

■ Algorithmus zur Entscheidungsfindung bei einem Brand;

■ Schutz vor Fehlalarmen.

1.1. IP-Typ auswählen:

1.1.1. EITI erlaubt...

1.1.2. IPT ermöglicht...

1.1.3. IPDL ermöglicht...

1.1.4. IPDA erlaubt.

1.2. Bildung von Brandmeldezonen:

Warum werden sie gebildet, welche Einschränkungen werden ihnen auferlegt?

1.3. Algorithmen zur Entscheidungsfindung im Brandfall, die die Zuverlässigkeit erhöhen:

1.3.1. . "Feuer 1". „Feuer 2“.

1.3.2. ... „Achtung“ … „Feuer.“ 1.4. Schutz vor Fehlalarmen:

1.4.1. Die Verwendung kombinierter IP...

1.4.2. Verwendung von IP mit mehreren Kriterien... (Zuerst müssen Sie nur verstehen, was es ist).

1.4.3. Verwendung von IP mit Schutz vor Partikeln, die keine Verbrennungsprodukte sind ...

1.4.4. Der Grad der Steifigkeit von Feuerlöschgeräten gegenüber elektromagnetischen Einflüssen.

2. Die rechtzeitige Erkennung eines Brandes wird gewährleistet durch:

2.1. Thermal IP sollte so und so platziert werden.

2.2. Rauchstelle IP platzieren...

2.3. Es sollten Handfeuermelder vorhanden sein.

3. Die Stabilität von AUPS und SPS gegenüber äußeren Einflüssen wird erreicht:

■ Auswahl der geeigneten Topologie für den Aufbau einer Installation oder eines Brandmeldesystems;

■ Beständigkeit gegen äußere Einflüsse mechanische Beanspruchung;

■ Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen;

■ Stabilität der Kommunikationsleitungen im Brandfall;

■ Redundanz von Netzteilen und Stromleitungen.

3.1. Auswahl der Strukturtopologie.

3.2. Beständigkeit gegen äußere mechanische Einflüsse:

3.2.1. Geräte sollten platziert werden...

3.2.2. Kommunikationsleitungen sollten verlegt werden.

3.3. Stabilität von Kommunikationsleitungen unter Brandbedingungen.

3.4. Immunität gegen elektromagnetische Störungen.

3.5. Leistungsbedarf.

4. Die Visualisierung des aktuellen Zustands von AUPS und SPS erfolgt durch:

4.1. Das diensthabende Personal muss kontinuierlich visuell und akustisch überwacht werden.

4.2. Das diensthabende Personal muss Zugang zu den notwendigen Informationen haben...

4.3. Das diensthabende Personal muss Zugang zu den Kontrollen haben, um ein sofortiges Eingreifen zu ermöglichen.

5. Interaktion von AUPS mit anderen Brandschutz-Subsystemen:

5.1. Das Management von AUPT und SOUE Typ 5 muss durchgeführt werden.

5.2. Die Verwaltung der SOUE-Typen 1-4 muss durchgeführt werden.

5.3. Der Rauchabzug muss kontrolliert werden.

5.4. Feuersignale von Objekten Brandkategorie F1.1, F1.2, F4.1 und F4.2 müssen dupliziert werden ...

5.5. Brandsignale von Einrichtungen, die nicht über eine 24-Stunden-Feuerwache verfügen, müssen übermittelt werden...

5.6. Kompatibilität verschiedener Feuerautomaten untereinander.

6. Die Gewährleistung der Sicherheit von Personen vor Stromschlägen wird gewährleistet durch:

6.1. Erdung...

6.2. Bedienelemente müssen vor unbeabsichtigtem Zugriff geschützt sein.

Dies ist natürlich kein Dogma, sondern kann als einer der Vorschläge für die Struktur des neuen Dokuments betrachtet werden.

Sobald die bereits im SP 5.13130 ​​​​vorhandenen Anforderungen an den vorgeschlagenen Stellen platziert werden, wird sich zeigen, ob sie zur Lösung der vorliegenden Probleme ausreichen oder nicht. Es werden Anforderungen auftauchen, die in dieser Struktur nie einen Platz gefunden haben. In diesem Fall müssen Sie deren Notwendigkeit beurteilen. Es ist durchaus möglich, dass es sinnvoll wäre, einige Bestimmungen oder Regeln in einigen Empfehlungen zu konzentrieren, die möglicherweise keinen verbindlichen Charakter haben.

Ich kann sagen, dass im Prozess der Arbeit an einer solchen Struktur eines grundlegend neuen Dokuments viele neue Probleme auftauchen werden. Zum Beispiel, wie man die erforderliche Zuverlässigkeit der Branderkennung und die Aktualität der Erkennung in Beziehung setzen kann. Wenn eine erhöhte Aktualität der Erkennung erforderlich ist, müssen zwei im selben Raum befindliche PIs im „ODER“-Schema eingeschaltet werden, andernfalls ist ein PI ausreichend, wenn gleichzeitig einige andere Randbedingungen erfüllt sind. Und wenn eine erhöhte Zuverlässigkeit auf Kosten einer rechtzeitigen Erkennung erforderlich ist, müssen diese beiden PIs nach dem „AND“-Schema einbezogen werden. Wer sollte diese Entscheidung treffen und in welchem ​​Fall?

EIN WENIG ÜBER DIE KRANKHEIT

An dieser Stelle möchte ich an die Frage der elektrischen und informationellen Kompatibilität verschiedener Feuerautomaten untereinander erinnern. Um die Kosten für feuerautomatische Geräte zu minimieren, wird häufig die Entscheidung getroffen, ein Gerät eines Herstellers und ein anderes Gerät eines zweiten Herstellers zu verwenden. Und der Dritte vom Dritten. Diese. Igel und Ringelnatter kreuzen sich. Im Entwurf der Neuauflage heißt es, dass sie dazu untereinander kompatibel sein müssen. Es steht aber nichts darüber, wer diese Kompatibilität prüfen und bewerten soll. Handelt es sich um Produkte eines Herstellers, wird dies bei Zertifizierungstests durch speziell geschulte Experten überprüft.

Aber das Recht, Komponenten von Geräten zu kombinieren verschiedene Hersteller untereinander an irgendjemanden weitergegeben. Wunder, und das ist alles. Auf meine entsprechende Frage an die Autoren einer solchen Norm erhielt ich die Antwort, dass dies „erfahrene Spezialisten“ tun. Warum weist das Regelwerk für diese „erfahrenen Spezialisten“ dann auf so viele kleine und … hin? detaillierte Funktionen zum Verlegen von Brandmeldekabeln und anderen Kleinigkeiten. Warum dafür so viel Papier übertragen? Wenn nötig, werden sie es selbst herausfinden. Dies ist die Herangehensweise der Autoren an ihre eigenen Regulierungsdokumente.

Und ich möchte auch auf den Ort der Brandschutzeinrichtungen zurückkommen, den ich hier bereits zweimal erwähnt habe. Betrachtet man die Regelwerke für entsprechende Brandschutzanlagen (zur Brandwarnung, Rauchschutz, innerbetriebliche Löschwasserversorgung, Aufzüge etc.), so geht es nur um die Vorgehensweise beim Einsatz von Stellgliedern (Melder, Ventilatoren, elektrische Antriebe, Ventile usw.). Es versteht sich, dass die Signale an sie von Brandmeldeanlagen oder -systemen stammen, es wird jedoch nichts über die Verwendung von Brandschutzgeräten zur Steuerung dieser Aktuatoren geschrieben. So ist im Laufe der Jahre ein ganzes Glied in Form von Steuergeräten aus der Norm geraten. Jeder weiß das, aber bisher meiden alle Autoren von Brandschutznormen dieses Thema sorgfältig und verweisen jeweils auf das Bundesgesetz Nr. 123. Nur gemäß dem Gesetz in Absatz 3 der Kunst. 103 und in Absatz 3. Kunst. 103 Diese Steuergeräte beziehen sich, so seltsam es auch erscheinen mag, auf Feuermelder. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Erst dann sollten sie in den entsprechenden Anforderungen berücksichtigt werden. Beim Brandschutz darf es keine toten Winkel geben.

SCHLUSSFOLGERUNG ODER SCHLUSSFOLGERUNG

Wenn nicht an einer grundlegenden Überarbeitung des Aufbauprinzips und des Inhalts des Regelwerks SP 5.13130 ​​gearbeitet wird, ist von einer problemlosen Anwendung in der Praxis keine Rede mehr. Ein weiteres Rollen des Schneeballs wird keine Ergebnisse bringen, das ist längst jedem klar. In mehr als 30 Jahren der „Verbesserung“ hat sich zu viel verändert. Ohne die Aufgaben, vor denen dieses Dokument steht, zu benennen, werden wir sie nie erreichen und es wird eine Art Kochbuch mit einem sehr komplexen und widersprüchlichen Rezept bleiben. Wir hoffen, dass die Mitarbeiter der Föderalen Staatshaushaltsinstitution VNIIPO EMERCOM Russlands eine Lösung für dieses Problem finden, andernfalls müssen sie die Öffentlichkeit einbeziehen.