Gasmagnetventil – Komponenten und Funktionsprinzip. Gasmagnetventile Magnetventil für Gaskesseleigenschaften

Schutzsysteme für Gasgeräte blockieren in Notsituationen den Energiefluss. Betrieb ohne sie Gasanlagen verboten. Zu den Sicherheitselementen gehören Gasventile elektromagnetischer Typ.

Magnetgasventile

Geräte dieser Art gehören zu den Rohrleitungsarmaturen und dienen dazu, den Gasstrom zu verteilen und bei Bedarf zu unterbrechen. Sie erhielten Breite Anwendung sowohl in einzelnen Gasgeräten als auch in industriellen. Die Steuerung des Gerätes erfolgt automatisch unter Spannungseinfluss.

Elektromagnetische Gasventile werden am Eingang der Gasleitung vor folgenden Verbrauchern installiert:

  • Kessel;
  • Kfz-Gasausrüstung;
  • Einführen eines Rohrs in ein mehrstöckiges Gebäude.

Die meisten Gasventile haben geschlossene Bauweise, das heißt, wenn keine Spannung anliegt, schließt das Ventil die Leitung.

Bau von Gasmagnetventilen

Gasmagnetventile bestehen aus elektrischen und mechanischen Teilen. Das elektrische System dient zur Steuerung des Systems, während das mechanische System als Aktuator dient. Die gesamte Schaltung des Gerätes befindet sich im Gehäuse. Die Hauptbetriebskomponenten sind der sogenannte Sitz und Bolzen. Der Sitz ist ein Loch, durch das der Gasstrom strömt und das durch ein Ventil verschlossen wird. Letzterer ist platten- oder kolbenartig ausgebildet. Der Verschluss ist auf einer Stange montiert, die Teil des elektromagnetischen Systems ist.

Das elektromagnetische System besteht aus einer Spule, in der sich ein Kern bewegt. Es ist mit der Riegelstange verbunden. Der Elektromagnet selbst hat ein eigenes Kunststoffgehäuse und befindet sich außen oben am Ventilkörper. Der Betätigung des Elektromagneten wird durch eine Rückstellfeder entgegengewirkt.

Magnetgasventile arbeiten nach nach folgendem Prinzip. Im Ausgangszustand, wenn an den Anschlüssen des Elektromagneten keine Versorgungsspannung anliegt, hält die Rückstellfeder das Tor in einer bestimmten Position. Diese Position entspricht häufig einem geschlossenen Kanal im Ventil. Sobald Strom auftritt, wird der Verschlusskern unter dem Einfluss der Magnetkraft unter Überwindung der Kraft der Rückholfeder zurückgezogen und der Verschluss öffnet den Kanal. Einige Ventile werden durch manuelles Spannen (Öffnen) des Verschlusses in Betriebsstellung gebracht. Durch die Nutzung des dem Elektromagneten zugeführten Stroms kann die Größe des magnetischen Flusses des Elektromagneten eingestellt werden. Auf diese Weise wird die Funktion des Ventils dadurch gesteuert, dass es nicht vollständig geöffnet wird, wodurch der Gasfluss reguliert wird.

Arten von Gasventilen

Magnetgasventile gibt es in verschiedenen Konfigurationen und internes Gerät, aber sie sind alle unterteilt in:

  • Eingeschlossen in guter Kondition(Neuseeland). Das heißt, wenn keine Spannung anliegt, wird das Gas abgeschaltet. Dabei handelt es sich grundsätzlich um Notventile.
  • Im Normalzustand geöffnet (NEIN). Das Gas strömt ungehindert, wenn an der Spule keine Spannung anliegt, und wird geschlossen, wenn ein Steuersignal anliegt.
  • Universeller Typ. Bei solchen Geräten ist es möglich, die Position des Verschlusses, der entweder offen oder geschlossen sein kann, umzuschalten, wenn die Elektromagnetspule nicht mit Strom versorgt wird.

Nach dem Prinzip der Verschlussbetätigung kann das elektromagnetische Gasabsperrventil indirekt und direkt verriegelnd sein. Im ersten Fall wird der Kern des Elektromagneten durch Druck unterstützt Arbeitsumfeld wenn der Verschluss ausgelöst wird. Im zweiten Fall wird der Verschluss nur durch die elektromagnetische Kraft bewegt, die auf die Stange wirkt.

Gasventile können mehr als nur Schutzfunktion, aber auch verteilend. In diesem Sinne gibt es Geräte für unterschiedlich viele Züge:

  • Zweiwegeventile. Dies sind die gängigsten Modelle von Sicherheitsventilen mit einem Einlass und einem Auslass. Ihre Hauptfunktion besteht darin, den Kanal in möglichen Notsituationen zu blockieren.
  • Dreiwegeventile. Regelventile bieten die Möglichkeit, den Gasstrom von einem Einlass zwischen zwei Auslässen zu leiten.
  • Vierwegeventile können auf verschiedene Weise eingebaut werden komplexe Systeme, wo die Notwendigkeit besteht, Energieflüsse über drei verschiedene Kanäle zu steuern.

Zusätzlich zu den oben genannten Merkmalen von Gasventilmodifikationen kann jedes spezifische Gerät verfügen Original Design, vom Standard abweichend. Daher verfügen einige Ventile über Innenteile, die speziell für den Betrieb unter aggressiven Bedingungen hergestellt wurden.

Installationsregeln

Zur korrekten Installation auf Gasausrüstung Magnetventil müssen folgende Anforderungen eingehalten werden:

  • Unmittelbar danach werden Ventile am Eingang der Leitung installiert Gashahn und Filterelement.
  • Der Pfeil auf dem Gerät zeigt die Richtung des Energieflusses an.
  • Die Ventilposition ist nur horizontal oder vertikal im 90-Grad-Winkel.

Abschluss

Alle Arbeiten zur Installation und Wartung von Gasgeräten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden Gasservice. Dies muss berücksichtigt werden, da Fehlarbeiten sonst schlimme Folgen haben können.

Multifunktional Magnetventile für Gas gehören zur Kategorie Rohrleitungsarmaturen. Die Geräte dienen zur Verteilung, Regulierung und Abschaltung des Arbeitsmediums in Kesseln, Geysiren, Rohrleitungen und anderen Gasanlagen. Das Magnetventil des Ventils wird im Automatikmodus ferngesteuert, das ist seine vorteilhafte Eigenschaft. Das Relais schaltet die Versorgung ein oder unterbricht sie elektrischer Strom An der Spule hebt oder senkt sich der Kolben, öffnet oder schließt das Loch und steuert so den Gasfluss.

Der Preis für ein Magnetgasventil ist höher als für ähnliche mechanische Geräte. Die Anschaffungskosten werden durch die Fähigkeit, technologische Prozesse optimal durchzuführen, amortisiert minimaler Verbrauch Kraftstoff. Darüber hinaus werden die Geräte für den Einbau empfohlen, da sie die Betriebssicherheit von Kesseln, Warmwasserbereitern und Öfen erheblich erhöhen. Im Falle eines Kraftstofflecks unterbricht die Magnetdrossel sofort die Gaszufuhr und beugt so Konzentrationsgefahren vor Schadstoffe im Zimmer.

Mehrzweckarmaturen werden zur Wartung von Haushalts- und Industrieanlagen sowie Automobilsystemen verwendet.

Gerät, Funktionsprinzip

Die Hauptelemente sind der Sitz und der Bolzen. Der Sitz kann die Form eines Kolbens oder einer Platte haben, die Konfiguration des Verschlusses variiert je nach Modifikation. Der Verschluss ist auf einem Kern montiert, der mit einem Elektromagneten verbunden ist. Das Öffnen und Unterbrechen der Gaszufuhr erfolgt durch die Hin- und Herbewegung des Verschlusses. Der Magnetmechanismus ist außen am Ventilkörper montiert.

Wenn elektrischer Strom an die magnetische Komponente angelegt wird, wird ein Magnetfeld erzeugt, das die Bewegungsrichtung des Tores bestimmt. Beim Betrieb des Ventils wirkt auf die elektromagnetische Einheit die Widerstandskraft der Rückstellfeder und ein Magnetfeld, dessen Stärke von der Stärke des Betriebsstroms abhängt. Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird, kehrt es in die durch seine Bauart vorgegebene Position zurück (bleibt dort).

Zur Herstellung des Ventilkörpers und der Ventildeckel werden Legierungen verwendet rostfreier Stahl, Messing, Gusseisen, Polymere (Ökologe, Nylon, Polypropylen). Die Kolben und Stangen bestehen aus magnetischen Verbindungen.

Der Anschluss des Ventils an die Rohrleitung erfolgt über einen Flansch bzw Gewindeanschluss. Zum Stromnetz – über einen Stecker.

Sorten

Magnetventile zeichnen sich durch eine Vielfalt aus konstruktive Lösungen Daher werden sie nach vielen Parametern klassifiziert.

Die Ventile werden nach der Öffnungsart klassifiziert:

  • normalerweise offen (NO); sie bleiben drin freie Stelle bei Unterbrechung der Stromversorgung sind die Bedingungen für den Durchfluss des maximalen Volumenstroms gewährleistet;
  • Normalerweise geschlossen (NC): stromlos Magnet-Gasabsperrventil Der NC ist geschlossen und blockiert dadurch den Durchfluss vollständig;
  • Universell: Solche Modelle können bei Unterbrechung der Stromversorgung in der geöffneten oder geschlossenen Position bleiben.

In modifizierter Form moderne Modelle Es besteht die Möglichkeit, die Pilotposition der Membran neu zu konfigurieren. Geräte mit NO-Kolbenposition können auf NC-Ventile umgerüstet werden.

Je nach Bauart können die Ventile in konventioneller oder explosionsgeschützter Ausführung ausgeführt sein. Letztere werden für die Installation an Objekten empfohlen, die dies erfordern hohe Anforderungen zum Explosionsbrandschutz (Chemie-, Petrochemie-, Gas- und andere Industrieunternehmen).

Magnetventile für Gas Es ist üblich, die Geräte auch nach den Bedienfunktionen zu klassifizieren direkte Aktion und angetrieben durch die Kraft des Kolbens (Membran).

  • Direktwirkende Ventile sind einfach aufgebaut, zeichnen sich durch schnelle Betätigung und hohe Zuverlässigkeit aus. Bei solchen Modellen gibt es keinen Pilotkanal. Das Öffnen erfolgt sofort, wenn die Membran angehoben wird. Mit Abwesenheit Magnetfeld der federbelastete Stößel wird abgesenkt. Modelle dieser Art benötigen zum Betrieb keine Druckdifferenz.
  • Modelle mit Kolbenkraft (Membrankraft) sind mit zwei Spulen ausgestattet. Die Funktion des Hauptventils besteht darin, das Hauptloch zu schließen; der Steuerkolben ist für die Betätigung des Entlastungslochs verantwortlich, das dazu dient, den Druck aus dem Bereich über der Membran zu entlasten. Durch den Druckausgleich hebt sich der Hauptkolben und der Hauptkanal öffnet sich.

Basierend auf der Anzahl der Rohranschlüsse werden Magnetventile in Zwei-, Drei- und Vierwegeventile eingeteilt. Zweiwegeventile sind entweder NC- oder NC-Typ und verfügen über einen Einlass- und einen Auslassrohranschluss. Dreiwegeventile haben drei Anschlüsse und zwei Durchflussabschnitte. Sie sind in den Ausführungen NO, NC und Universal erhältlich und für die Arbeitsorganisation gefragt automatische Antriebe, Verteilerventile, Zylinder mit Einweg-Vakuumwirkung, Wechseldruckversorgung. Vierwege sind mit vier oder fünf Rohranschlüssen ausgestattet. Ein Anschluss ist für Druck, einer oder zwei für Vakuum und zwei für den Zylinder. Solche Modelle sind für den Betrieb von automatischen Antrieben und doppeltwirkenden Zylindern erforderlich.

Beschreibung der Ventile

Gasmagnetventil ist ein normalerweise offenes oder normalerweise geschlossenes Zweiwegeventil, ohne Entlastung oder mit Ventilentlastung über ein Bypassloch, ausgestattet mit einer Stromversorgung mit zwei Wicklungen Wechselstrom Spannung 220 V oder Einzelwicklung bei Versorgung mit Gleichspannung 24 V oder 2,4 V mit erzwungenem elektromagnetischem Antrieb.

Das Arbeitsmedium des Ventils ist Luft, natürlich und Haushaltsgase(GOST 5542-87), Flüssiggas (GOST 20448-90), andere Gase, die keine mechanischen Verunreinigungen enthalten.
Der Anschluss des Ventils an die Rohrleitung kann je nach Ausführung über eine Kupplung oder einen Flansch mit oder ohne Durchflussregler erfolgen. Der Schutzgrad des elektrischen Teils der Ventile beträgt IP65 gemäß GOST 14254-96.
Im geschlossenen Zustand gewährleistet das Ventil über den gesamten Betriebsdruckbereich eine Dichtheit der Klasse A gemäß GOST 9544-93.
Die Position des Ventils auf der Rohrleitung ist vertikal mit einer Abweichung von der Vertikalen von ±15°.

Das Ventil behält seine Parameter während und nach der Einwirkung der folgenden externen klimatischen Faktoren innerhalb der festgelegten Standards bei:

  • erhöhte Temperatur der Arbeitsumgebung: 50°C;
  • reduzierte Temperatur der Arbeitsumgebung minus: 30°C;
  • erhöhte Temperatur Umfeld: 60°C;
  • niedrige Umgebungstemperatur minus: 15°C;
  • erhöhte relative Luftfeuchtigkeit bei 35°C: 95%.

Anwendung von Magnetventilen

Gasventile Entwickelt für den Einsatz in Fernsteuerungssystemen automatische Kontrolle Gasbrennergeräte, Haushaltsheizungsanlagen und technologische Rohrleitungssysteme Steuerung von Strömen natürlicher, verflüssigter sowie anderer Gase und Luft, die keine mechanischen Verunreinigungen enthalten, als Absperr- und Regelorgan.


KGEO-10-100-220-M, KGEO-10-100-24-M, KGEZ-10-100-220-M und KGEZ-10-100-24-M

Parametername

KGEO ~220 V

KGEZ ~220 V

KGEO =24 V

KGEZ =24 V

Öffnungszeiten, nicht mehr, s

Ladenschluss, nicht mehr, s

Netzwerkfrequenz, Hz

Betriebsart (PV, %)

Ventilspezifikationen
KGEO-20-100-220-M, KGEO-20-100-24-M, KGEZ-20-100-220-M, KGEZ-20-100-24-M und KGEZ-20-10-2,4- M

Parametername

Ventiltyp und Versorgungsspannung

KGEO ~220 V

KGEZ ~220 V

KGEO =24 V

KGEZ =24 V

KGEZ =2,4 V

Mechanische Eigenschaften des Ventils

Arbeitsmitteldruckbereich, kPa

Öffnungszeiten, nicht mehr, s

Ladenschluss, nicht mehr, s

Elektrische Eigenschaften des Ventilmagneten

Netzspannung (Effektivwert), V

Netzwerkfrequenz, Hz

Widerstand des Startabschnitts des Elektromagneten, Ohm

Widerstand des Halteabschnitts des Elektromagneten, kOhm

Durchschnittliche Wirkleistung im eingeschalteten Zustand, nicht mehr, W

Durchschnittliche Wirkleistung während des Haltens, nicht mehr, W

Leistungsmerkmale des Ventilmagneten

Die Kraft, die beim Einschalten des Magnetsystems des Ventils bei einer minimalen Versorgungsspannung von nicht weniger als N entsteht

Schalthäufigkeit, nicht mehr, Zyklus/Stunde

Betriebsart (PV, %)

Ventilspezifikationen
KGE3-50-100-220-M(F), KGE3-50-100-24-M(F), KGE3-65-100-220-M(F) und KGE3-65-100-24-M(F )

Parametername

Ventiltyp und Versorgungsspannung

KGEZ-50 ~220 V

KGEZ-65 ~220 V

KGEZ-50 =24 V

KGEZ-65 =24 V

Mechanische Eigenschaften des Ventils

Arbeitsmitteldruckbereich, kPa

Öffnungszeiten, nicht mehr, s

Ladenschluss, nicht mehr, s

Elektrische Eigenschaften des Ventilmagneten

Widerstand des Startabschnitts des Elektromagneten, Ohm

Widerstand des Halteabschnitts des Elektromagneten, kOhm

Durchschnittliche Wirkleistung im eingeschalteten Zustand, nicht mehr, W

Durchschnittliche Wirkleistung während des Haltens, nicht mehr, W

Leistungsmerkmale des Ventilmagneten

Die Kraft, die beim Einschalten des Magnetsystems des Ventils bei einer minimalen Versorgungsspannung von nicht weniger als N entsteht

Schalthäufigkeit, nicht mehr, Zyklus/Stunde

Betriebsart (PV, %)

Ventilspezifikationen
KGE3-100-100-220-F, KGE3-100-100-24-F, KGE3-80-100-220-F und KGE3-80-100-24-F

Parametername

Ventiltyp und Versorgungsspannung

KGEZ-80 ~220 V

KGEZ-100 ~220 V

KGEZ-80 =24 V

KGEZ-100 =24 V

Mechanische Eigenschaften des Ventils

Arbeitsmitteldruckbereich, kPa

Öffnungszeiten, nicht mehr, s

Ladenschluss, nicht mehr, s

Elektrische Eigenschaften des Ventilmagneten

Netzspannung Gleichstrom, IN

Widerstand des Startabschnitts des Elektromagneten, Ohm

Widerstand des Halteabschnitts des Elektromagneten, kOhm

Durchschnittliche Wirkleistung im eingeschalteten Zustand, nicht mehr, W

Durchschnittliche Wirkleistung während des Haltens, nicht mehr, W

Leistungsmerkmale des Ventilmagneten

Die Kraft, die beim Einschalten des Magnetsystems des Ventils bei einer minimalen Versorgungsspannung von nicht weniger als N entsteht

Schalthäufigkeit, nicht mehr, Zyklus/Stunde

Betriebsart (PV, %)

Copyright © 2008 TeploKIP. Prompribor-Unternehmensgruppe. Instrumentierung und Automatisierung: Gaselektromagnetische Ventile (TeploKIP KG)

Eine Absperrvorrichtung, die in Gasgeräten verwendet wird und es Ihnen ermöglicht, die Gaszufuhr zu unterbrechen, während das Auto geparkt ist oder mit Benzin (oder Diesel) läuft.

LPG ist eine Gasflaschenausrüstung, die in ein Auto eingebaut wird und es Ihnen ermöglicht, zu wählen, mit welchem ​​Kraftstoff Sie fahren möchten: Gas oder Benzin (Diesel). Benzin wird von Tag zu Tag teurer, die Zahl der Tankstellen wächst und es entstehen neue modifizierte LPG-Systeme, deren Verbesserungen die Möglichkeit bieten, Geld zu sparen und auf die Sicherheit von sich selbst, den Passagieren und dem Auto zu vertrauen .

Das Gasmagnetventil dient auch dazu, Gas mithilfe eines Filters von Verunreinigungen zu reinigen; es wird sowohl manuell als auch automatisch gesteuert (Umschaltung von Gas auf Benzin und umgekehrt).

Bestandteile des Magnetventils:

    Kern mit Dichtung;

    Ventilrückholfeder;

    Ventil mit Dichtung;

    Spule mit Kupferwicklung;

    Dauermagnet;

    Dichtungen und Dichtungen;

Funktionsprinzip des Magnetventils

Bei fehlender Spannung hält die Rückholfeder den Verschluss in einer bestimmten Position (der Kanal ist geschlossen). Beim Anlegen der Spannung fährt der Verschlusskern ein und der Verschluss öffnet sich.

Für einen ordnungsgemäßen und zufriedenstellenden Betrieb der Maschine mit Flüssiggas empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig der erforderlichen technischen Wartung zu unterziehen. Überprüfen Sie das Gasmagnetventil und ersetzen Sie es.

Unser Unternehmen bietet an, Gasmagnetventile führender Hersteller im Online-Shop zu einem günstigen Preis zu kaufen (Namen der Unternehmen eingeben). Wir sind von der Qualität der von uns angebotenen Produkte überzeugt.

Einstellen der Magnetventile

Wenn beim Zünden kein charakteristisches Klicken beim Öffnen der Gasventile zu hören ist, müssen Sie den Kontakt der Drähte an den Ventilen wiederherstellen und diese austauschen, wenn ein Fehler festgestellt wird.

Bei richtiger Einstellung der Magnetventile sollte beim Betrieb mit Gas kein Benzin verbraucht werden. In diesem Fall müssen Sie die Dichtheit des Benzinventils überprüfen und wiederherstellen.

Wenn das Magnetventil verstopft ist (und das passiert regelmäßig, weil es das Gas von festen Verunreinigungen reinigt), ziehen Sie das Ventil an der Gasflasche fest. Trennen Sie die Gasleitung vom Gasventil. Lösen Sie die Befestigungsschrauben oder Schrauben, mit denen die Filterabdeckung befestigt ist, und entfernen Sie die Kappe vorsichtig (achten Sie darauf). Dichtung!). Entfernen Sie dann den Filter. Zerlegen, in Lösungsmittel tauchen (646, 647 usw.), mit Druckluft ausblasen.

Die Verwendung von Gas zum Heizen eines Privathauses oder einer Hütte ist sehr praktisch und kostengünstig. Allerdings stellt diese Art von Kraftstoff eine ernsthafte Bedrohung dar. Wenn der Brenner aus irgendeinem Grund plötzlich ausfällt und die Gaszufuhr nicht rechtzeitig unterbrochen wird, entsteht ein Leck, das zu ernsthaften Problemen führen und das Leben der im Raum befindlichen Personen gefährden kann. Um das Gas sofort abzuschalten, wenn die Flamme plötzlich erlischt, wird ein Thermoelement verwendet Gas Boiler.

In diesem Artikel werden wir darüber sprechen, was ein Thermoelement ist, warum es benötigt wird und wie es funktioniert. Wir werden die Haupttypen und häufigsten Fehler dieser Geräte sowie Methoden zu deren Beseitigung betrachten.

Gerät, Funktionsprinzip und Haupttypen

Ein Thermoelement ist ein klassischer thermoelektrischer Wandler, der zur Temperaturmessung in verschiedenen Bereichen der Industrie, Wissenschaft, Medizin sowie in der Medizin eingesetzt wird automatische Systeme Verwaltung und Steuerung von Gaskesseln, Öfen und Warmwasserbereitern.

Es ist sehr einfach gestaltet und kann leicht unabhängig hergestellt werden. Zwei Dirigenten aus Verschiedene Materialien zu einem Ring verbunden. Einer der Anschlusspunkte wird im Messbereich platziert, der zweite wird an das Messgerät oder Konvertergerät angeschlossen.

Foto 1: Thermoelement für das Gerät Gaskontrolle

Das Funktionsprinzip eines Thermoelements basiert auf dem thermoelektrischen Effekt, auch Seebeck-Effekt genannt. Es liegt darin, dass an der Verbindungsstelle zweier ringförmig verbundener Leiter ab verschiedene Metalle Spannung entsteht. Bei gleicher Temperatur der Lötstellen ist die Potentialdifferenz Null. Sobald sich jedoch eine der Verbindungen in einem Bereich mit höherer oder niedrigerer Temperatur befindet, entsteht eine Spannung, die von Null verschieden und proportional zur Temperaturdifferenz ist. Der Proportionalitätskoeffizient ist für verschiedene Metalle unterschiedlich und wird Thermo-EMF-Koeffizient genannt.

Foto 2: Aufbau und Funktionsprinzip des Thermoelements

Die Hauptmaterialien für die Herstellung von Thermoelementen sind Edel- und Unedelmetalle. Die meisten ihrer Legierungen haben eher exotische Namen, die bei den Erstellern verschiedener Kreuzworträtsel und Scanwords sehr beliebt sind. Je nachdem, welche Metallpaare bei der Herstellung verwendet werden, werden Thermoelemente in verschiedene Typen unterteilt. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit ihren wichtigsten Typen, Bezeichnungen und Eigenschaften:

In Automatisierungssystemen Geysire, Öfen und Kessel, üblicherweise werden Thermoelemente TCA aus Chromel-Alumel (Typ K), TCA aus Chromel-Copel (Typ L), TLC aus Eisen und Konstantan (Typ J) verwendet. Sensoren aus Edelmetalllegierung sind für hohe Temperaturen ausgelegt und werden hauptsächlich in Gießereien und anderen Schwerindustrien eingesetzt.

Foto 3: Sachalin-Gasbrenner zum Heizen von Kesseln und Öfen

Einige Modelle, die mit Festbrennstoff betrieben werden, wie beispielsweise der Festbrennstoff-Heizkessel „Lemax“ Forward, können mit Gasbrennern ausgestattet werden, die Thermoelemente zum Schutz vor Gaslecks verwenden.

Zurück zum Inhalt

Thermoelement im Gasregelsystem (Gasregelung)

Wenn Sie sich für die Installation in Ihrem entscheiden Landhaus Festbrennstoffkessel. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, was passiert, wenn das Feuer plötzlich erlischt. Wenn Sie jedoch Gasgeräte verwenden, benötigen Sie eine nichtflüchtige Automatisierung, die die Gaszufuhr schnellstmöglich unterbrechen kann, wenn der Brenner plötzlich ausfällt. Für diese Zwecke in der Moderne Gaskessel Ein Gaskontrollsystem ist vorhanden. Wie funktioniert es?

Das System besteht aus zwei Hauptteilen: einem Magnetventil und einem Thermoelement. Ein Ende des Sensors wird direkt in der Brennerflamme platziert und das zweite Ende ist mit einem elektrischen Ventil verbunden, das aus einem Kern mit Wicklung, einer Kappe, einer Rückholfeder, einem Anker und einem Gummiband besteht, das das Gas absperrt liefern.

Foto 4: Nichtflüchtiges Gasregelsystem für Öfen und Kessel

Die Gassteuerung funktioniert ganz einfach. Durch Drücken des Gasknopfes schieben Sie die Stange in die Spule und laden so die Feder auf. Gemäß der Anleitung zum Zünden eines Gaskessels muss das Versorgungsventil etwa mehrere zehn Sekunden lang gedrückt gehalten werden. Diese Zeit ist erforderlich, damit sich das Thermoelement erwärmt und an seinen Enden ausreichend Spannung entsteht, um das Ventil in der Spule zu halten.

In dem Moment, in dem der Brenner erlischt, beginnt das Thermoelement abzukühlen, die Spannung an den Enden des Thermoelements nimmt ab und irgendwann überwiegt die Rückstellkraft der Feder die elektromagnetische Kraft, die den Stab im Inneren hält, und bringt das Ventil in seinen ursprünglichen Zustand zurück Position und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Dieser Vorgang dauert normalerweise mehrere zehn Sekunden.

Die Gasregelung zeichnet sich dadurch aus, dass sie völlig elektrisch unabhängig ist. In großen Heizkomplexen wie dem heimischen Pelletkessel Svetlobor. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, funktioniert das gesamte Steuerungssystem nicht mehr. Das Thermoelement-Gaskontrollsystem ist vollständig elektrisch unabhängig und kann zuverlässig funktionieren, ohne dass eine Verbindung zu einer Steckdose erforderlich ist.

Zurück zum Inhalt

Verbindung, Prüfung und Fehlerbehebung

Eine der häufigsten Fehlfunktionen von Gaskesseln sieht so aus auf die folgende Weise: Sie drücken den Gaszufuhrknopf, zünden den Zünder, halten ihn für die vorgeschriebenen 30 Sekunden gedrückt, lassen ihn los und der Brenner geht sofort aus. Einer der Gründe, die zu diesem Ergebnis führen können, ist ein defektes Thermoelement oder dessen schlechter Kontakt zum Magnetventil.

Foto 5: Anschließen und Prüfen des Thermoelements am Messgerät

Sie können dieses Problem selbst beheben, ohne die Dienste eines Spezialisten in Anspruch nehmen zu müssen. Dazu müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Klemmmutter, die das Thermoelement in Kontakt mit dem Magnetventil hält, und entfernen Sie das Ende.
  2. Wir prüfen den Stecker auf das Vorhandensein verschiedener Oxide und Verunreinigungen. Reinigen Sie die Kontaktstelle bei Bedarf sorgfältig mit feinem Schleifpapier.
  3. Als nächstes sollten Sie das Thermoelement mit einem Multimeter überprüfen. Schließen Sie dazu ein Ende an das Messgerät an und erhitzen Sie das andere Ende von Hand Gasbrenner. Die Spannung an den Enden eines funktionierenden Thermoelements sollte etwa 50 mV betragen.
  4. Wenn alle Anzeigen normal sind, sollten Sie alles wieder zusammenbauen und versuchen, den Kessel zu starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ist höchstwahrscheinlich das Magnetventil selbst defekt oder der Kontakt zwischen ihm und dem Thermoelement ist immer noch schlecht. Wenn das Ventil in gutem Zustand ist, sollten Sie die Verbindung erneut reinigen und versuchen, eine Position der Spannmutter zu finden, an der ein guter Kontakt erreicht wird.

Nützlich: Zum Anschluss von Thermoelementen Messgeräte In der Regel wird ein Ausgleichsdraht verwendet. Bei diesem Kabel bestehen die Adern aus dem gleichen Material wie der Sensor selbst. Dadurch können Messfehler deutlich reduziert werden.

Wenn das Thermoelement ausfällt, müssen Sie ein neues kaufen. An Russischer Markt Es gibt viele verschiedene Hersteller, die diese Sensoren herstellen: Arbat, AKGV, AOGV (Werk Schukowski), Honeywell. Preise verschiedene Typen liegen im Bereich von 600 - 2000 Rubel.

Weitere Informationen dazu, wie Sie ein Thermoelement in einem Gaskessel zu Hause selbst reparieren können, finden Sie im folgenden Video:

Zurück zum Inhalt. Fazit

Thermoelemente werden nicht nur bei der Automatisierung von Gasherden, Boilern und Warmwasserbereitern aktiv eingesetzt. Auf ihrer Grundlage wurden viele verschiedene Thermostate und Thermometer sowohl für den Haushalt als auch für die Industrie hergestellt. Viele Handwerker an der Basis thermoelektrischer Wandler Sie stellen ihre eigenen Ladegeräte und Mini-Kraftwerke her, mit denen Telefone und andere Geräte mit geringem Stromverbrauch direkt über ein Feuer oder eine andere offene Flamme aufgeladen werden können. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Geschichte gefallen hat und Sie etwas mehr über die Nuancen der Bedienung solch bekannter Haushaltsgeräte erfahren haben.

Thermoelement für einen Gaskessel: Funktionsprinzip, Eigenschaften, Fehlerbehebung


Ein Artikel über den Aufbau eines Thermoelements, das Funktionsprinzip, die wichtigsten Typen und Eigenschaften, die Fehlererkennung und -reparatur zum Selbermachen sowie seine Rolle im Gasregelsystem eines Gaskessels.

Quelle: kotlydlyadoma.ru

Wo kann ich kaufen?

Neuigkeiten zum Thema „Magnetventil für einen Gaskessel“

10.11.2015 -

Die Fußbodenheizung ist kein neues Konzept und wird in Wohnungen und Privathäusern sehr aktiv eingesetzt. Das Wesentliche bei der Verwendung dieser Technologie ist Folgendes: Sie ersetzt das Übliche teilweise oder vollständig Heizkörperheizung zum Heizen mittels Fußbodenheizung. Arten von Fußbodenheizungen...

15.03.2017 - InfoBud

Letztes Jahr überredete uns meine Frau, in unserem Garten ein Schwimmbad zu bauen. Im Sommer gingen die Kinder zum Teich, aber dort schmutziges Wasser und tief. Jetzt haben wir unseren eigenen Mini-See. Aus Beton gebaut, mit Fliesen bedeckt. Wenn es wärmer wird, gehen wir als Familie schwimmen. Auch die Nachbarn kämen vorbei, sagt der 35-Jährige...

27.02.2013 - TUT.BY

Und die Besitzer versiegelten den Knopf des Magnetventils (das das Gas aufgrund mangelnden Zugs absperren sollte) am Kessel mit Klebeband. „Wahrscheinlich benutzen die Leute Gasherd Kinder über 12 Jahre (die eingewiesen wurden) dürfen den Boiler und Warmwasserbereiter erst ab 14 Jahren benutzen. "Beim Einchecken...

Gefunden im Internet mit der Suche „Magnetventil für Gaskessel“


Wie sollten Ventile und andere Komponenten an einem Gaskessel überprüft werden?

Jeder Gaskessel benötigt mehrere Schlüsselkomponenten, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts überwachen. Bei Abweichungen werden verschiedene Komponenten ausgelöst und die Anlage funktioniert einfach nicht mehr. Gleichzeitig müssen Sie jedoch verstehen, wie das Magnetventil eines Gaskessels, eines Thermoelements oder einer anderen Komponente überprüft wird. Wenn Sie die Störung kennen, können Sie sie in den meisten Fällen selbst beheben.


Dieses Gerät ist eines der wenigen, mit dem Sie messen können hohe Temperatur. Es ist sowohl einfach als auch zuverlässig. Das Thermoelement besteht aus zwei Leitern verschiedene Metalle, die eine Verbindung herstellen verschiedene Punkte. All dies ermöglicht die Verwendung in für verschiedene Zwecke. Der Hauptnachteil ist der Fehler von einem Grad. Für gewöhnliche Menschen scheint dies unbedeutend zu sein. Aber für solche Geräte halten viele solche Indikatoren einfach für gigantisch.


Das Gerät dient als Sicherung. Es misst die Temperatur im Heizkissen. Wenn es schnell zu sinken beginnt (z. B. wenn das Feuer aus irgendeinem Grund erlischt oder Probleme mit der Rauchableitung vorliegen), wird das System ausgelöst, das ein Signal an das Magnetventil sendet und die Gaszufuhr stoppt. Wenn diese Komponente nicht funktioniert, ist das Gerät daher außer Betrieb.

Aktionsfolge zur Prüfung:

  1. Das Thermoelement hat zwei Enden, von denen das erste durch den Zünder erhitzt wird und das zweite am Magnetventil befestigt ist. Es ist notwendig, das Gerät vom Kessel zu trennen, sei es ein normaler oder ein Kondensationskessel mit Dreiwegeventil.
  2. Sorgen Sie dann für eine konstante Flamme. Am besten eignet sich eine Kerze.
  3. Erhitzen Sie die Spitze im Abstand von 1 cm über der Flamme. Seien Sie vorsichtig, da die Hitze bis zur Hälfte des Körpers reichen kann.
  4. Wir nehmen den Tester und schalten ihn auf Millivolt ein. Eine Sonde wird am Körper angebracht, die zweite am Ausgangskontakt.
  5. Nach einer halben Minute zeigt ein funktionierendes Thermoelement die EMF im Bereich von 17 bis 25 mV an. Wenn die Indikatoren normal sind, liegt das Problem eines nicht funktionierenden Systems möglicherweise woanders.

Magnetventil

Das Magnetventil ist ein Absperrventil, das sich direkt auf die Sicherheit des Gerätes auswirkt. Es wird hauptsächlich so eingebaut, dass es im Problemfall die Kraftstoffzufuhr schließt. Notfallsituationen Bei der Arbeit Gasheizung kann aufgrund verschiedener Faktoren auftreten:

  • Abfall des Kraftstoffdrucks;
  • Flüssigkeitsmangel im System (Sie können die Verbindungen, das Dreiwegeventil und die Rohre überprüfen);
  • Verschlechterung der Traktion;
  • Gas-Leck.

Jedes der oben genannten Probleme ist gefährlich für das menschliche Leben und daher weitere Arbeit System ist inakzeptabel. Aus diesem Grund wird das Magnetventil aktiviert. Seine Ausgangsposition ist offen. Zum Schließen wird es angewendet elektrischer Impuls, kommt von einem Thermoelement, das über der Flamme in der Brennkammer oder am Schornstein installiert ist.


Es muss gleich gesagt werden, dass dieses Element selten ausfällt, da es ein großes Einsatzpotenzial hat. Trotzdem passieren immer noch Momente.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Funktionsfähigkeit dieses Ventils zu überprüfen:

  1. Feuer. Das verbrauchte Thermoelement wird durch ein neues ersetzt. Der Automatikknopf schaltet sich ein. Als nächstes wird der Zünder gezündet und das Feuer bis zum Ende des Thermoelements gebracht. In diesem Fall sollte die Automatisierung funktionieren.
  2. Instrumental. Der Sensor wird aus dem Gehäuse entnommen und ein Reparaturkontakt eingesetzt. Die Versorgung erfolgt mit einer Spannung von 3 bis 6V. Wenn das Magnetventil in Ordnung ist, funktioniert die Automatisierung. Andernfalls müssen Sie dieses Element ersetzen.

Zündungstransformator

Dieses Element versorgt den Brenner mit einer Stromentladung (Funke), die zum Zünden des Brennstoffs erforderlich ist. Neben anderen Elementen, die sich direkt auf den Betrieb des Geräts auswirken, kann es auch zu einem Ausfall der Komponente kommen. Infolgedessen funktioniert die gesamte Automatisierung, es entsteht jedoch kein Feuer, da keine Zündquelle vorhanden ist.


Wie kann man den Zündtransformator einer Gastherme schnell auf Funktionsfähigkeit prüfen? Nur. Sie müssen ein paar einfache Bewegungen ausführen:

  1. Sehen Sie durch ein spezielles Fenster, ob die Entladung stattfindet oder nicht.
  2. Überprüfen Sie mit einem Tester die Spannung, die während des Zündversuchs vom Steuergerät ausgeht. Als normal gilt ein Wert im Bereich von 187 bis 235 V.
  3. Wenn ein Problem festgestellt wird, müssen Sie die Stromversorgung vom Transformator trennen und wieder anschließen.
  4. Erneut überprüfen.

Jeder Gaskessel ist mit vielen Sicherheitselementen und Sensoren ausgestattet, die eine Überwachung ermöglichen richtige Arbeit Einheit. Bei Situationen, die eindeutig Menschenleben gefährden, schaltet das System die Anlage komplett ab.

Wie sollten Ventile und andere Komponenten an einem Gaskessel überprüft werden?


Artikel zum Thema: „Wie sollten Ventile und andere Komponenten an einem Gaskessel überprüft werden?“ — Enzyklopädie der Heizung ZnatokTepla.ru