Канальний кондиціонер. Правильний монтаж канального кондиціонера – схема установки та комплектуючі Підключення повітроводів до канального кондиціонера

На запитання «що таке кондиціонер?», мабуть, дев'ятеро з десяти впевнено дадуть відповідь – «прилад для охолодження повітря». Насправді призначення кондиціонера є підтримання заданих параметрів мікроклімату приміщення, від англійського conditions – умови, кондиції. Так склалося, що основною, а то й єдиною функцією більшості моделей побутових кондиціонерівє саме охолодження повітря. Скористатися перевагами повноцінного кондиціювання, тобто повного контролю параметрів повітряного середовища вдома дозволяє канальний кондиціонер.

Що таке канальні кондиціонери?

Говорити про канальні кондиціонери, як про якийсь окремий пристрій не зовсім коректно, правильніше говорити про канальні системи кондиціювання. Канальна система кондиціювання включає:


Це, так би мовити, базова комплектація, обов'язковий набір елементів. Додатково канальна система кондиціювання може включати:

Електричний або водяний калорифер

Усі кондиціонери мають природне обмеження роботи на обігрів, зумовлене принципами їхньої роботи. Канальний кондиціонермає в цьому плані ще одне додаткове обмеження: зазвичай канальні системи діють на кшталт рециркуляції з частковим підмішуванням зовнішнього повітря. Такий пристрій сприяє підтримці в приміщенні постійної температури, але ускладнює її зміну.

В результаті нагрівання повітря силами теплообміну між конденсатором та випарником стає малоефективним за температури зовнішнього повітря менше 10-15 градусів Цельсія. Обігрів при менших температурах "забортного" повітря (у тому числі негативних) здійснюється за допомогою калориферів. Більше того, специфіка роботи канальних систем така, що підігрів повітря, що надходить у внутрішній блок, до температури не менше 10-15 градусів необхідний навіть при роботі на охолодження.

Рекуператор

Рекуператором називають спеціальний пристрій, що здійснює теплообмін між «відпрацьованим» повітрям, що виходить з будівлі, і свіжим, що входить до будівлі. Таким чином вдається значно економити витрати енергії на підігрів, мінімізуючи кількість тепла, що залишає приміщення разом із «відпрацьованим» повітрям. Застосовують рекуператор, якщо канальний кондиціонер працює за частково замісною схемою, коли повітря не тільки нагнітається до приміщення, але й цілеспрямовано видаляється з нього. Необхідність у цілеспрямованому видаленні повітря виникає при кондиціонуванні приміщень, яким властиво утворення випарів, неприємних запахіві т.п., наприклад виробництв, кухонь підприємств громадського харчування.

Додаткові канальні вентилятори

При кондиціонуванні великих приміщень, що вимагають монтажу довгих повітропровідних магістралей, потужності одного тільки внутрішнього блокуможе не вистачати, в цьому випадку встановлюють допоміжні вентилятори, що забезпечують циркуляцію повітря каналами.

Переваги та недоліки канальних кондиціонерів

Канальний кондиціонер дозволяє використовувати у побуті переваги професійних промислових систем, і це доводиться платити. Окупити витрати на монтаж канальної системи можна лише при кондиціонуванні приміщень великої площі, Зате тут вже вигоди в наявності:


Звичайно, крім переваг, канальні кондиціонери мають і недоліки, які проявляються тим сильніше, ніж менше площаприміщення, де використовується система кондиціювання.


Планування канальної системи кондиціювання

Монтаж канальних систем має сенс у виробничих, офісних, торгових приміщеннях великої площі, а також у котеджах індивідуального будівництва. В останньому випадку система кондиціювання включатиме систему вентиляції. Об'єднання двох систем дозволить отримати вигоду з оснащення канальним кондиціонером порівняно невеликого приміщення.

Бажано передбачити оснащення котеджу системою кондиціювання ще на етапі проектування.Це допоможе виділити під центральний блок окреме приміщення. Можна обладнати відповідним чином (шумо-, тепло-і гідроізоляція) місце на горищі. Слід також подумати про окрему лінію електропостачання достатньої потужності, заземлення та захисний автомат.

При плануванні системи слід враховувати такі параметри:

  • потужність охолодження, квт;
  • потужність обігріву, квт;
  • споживана потужність, кВт;

Всі три значення можуть помітно відрізнятися між собою і потребують окремого обліку.

  1. Повітрообмін (продуктивність повітрям), м 3 /год; може також виражатися як кратність повітрообміну за годину для заданого обсягу приміщення.
  2. Натиск повітря, Па. Особливо критичний цей параметр для великих приміщень, що вимагають повітроводних каналів великої протяжності. Агрегат, що дає за рахунок швидкості потоку повітря хороші показники повітрообміну для коротких каналів, може при низькому натиску просто не потягнути масу повітря в довгому каналі, що негативно позначиться на ефективності системи. За цим параметром розрізняють три типи кондиціонерів:
    • до 40 Па. Маломощні кондиціонери, що застосовуються тільки для допоміжних систем, які можуть навіть не мати повітроводів як таких. Їх роль виконує простір над підвісною стелеюі всередині фальш-антресолей.
    • 40-100 Па. Побутові кондиціонери придатні для більшості житлових приміщень.
    • 100-250 Па. Потужні агрегати для забезпечення кондиціювання та вентиляції виробничих приміщень, офісів, торгових залів, приміщень комунального харчування тощо. Кондиціонери з потужністю напору понад 250 Па відносять до промислових.
  3. Габаритні та вагові характеристики, мм та кг.

Проектування та монтаж канальної системи кондиціювання краще довірити професіоналам.Для котеджів фірми установники зазвичай пропонують вибір із кількох готових. типових рішень. Наприклад, таких:

  • Кондиціювання двох суміжних кімнат (як правило, спальні та вітальні) з повною рециркуляцією. Приплив свіжого повітрякондиціоновані приміщення в цьому випадку здійснюється природним шляхом.
  • Кондиціювання всього котеджу з рециркуляцією та частковим припливом («підмішуванням») зовнішнього повітря.
  • Кондиціювання всього котеджу (рециркуляція + «підміс») з примусовою витяжною вентиляцієюгосподарських приміщень

Проект монтажу канального кондиціювання великих виробничих та офісних приміщень складається індивідуально.

З характеристиками, типами та цінами обладнання та встановлення кондиціонерів відомих виробниківможна ознайомитись у таблиці:

Якщо ви побоюєтеся, що не зможете розібратися в різноманітності існуючих моделей самостійно, ви завжди зможете отримати кваліфіковану консультацію фахівця.

Внутрішні блоки канальних кондиціонерів можуть встановлюватись у технічних приміщеннях за підшивною стелею.

Канальний кондиціонер – різновид сплітсистем (від англійської split – розщеплений, розділений надвоє). Як і більшість його побратимів, він складається з двох блоків – внутрішнього та зовнішнього, які з'єднуються один з одним мідними трубамита керуючими електричними комунікаціями. Зовнішній блок встановлюється поза приміщенням - на вулиці: на стіні, на балконі, на даху або в саду, іноді на горищі або в підвалі. Внутрішній повітрообробний блок канального кондиціонера встановлюється на опалювальної площі заміського будинку, але, на відміну від інших типів внутрішніх блоків сплітсистем, - потай (за підшивною стелею в передпокої, на горищі і т. п.). Нагадувати про наявність цього пристрою будуть хіба що закріплені на стінах або на підшивній стелі повітрозабірні (всмоктують повітря з кімнат) решітки та дифузори повітророзподільні, через які в приміщення йде кондиціоноване повітря, і встановлений в одній з кондиціонованих кімнат компактний настінний пульт управління.

У порівнянні зі сплітсистемами інших типів канальні кондиціонери можуть забезпечити найбільше висока якістьмікроклімату у приміщеннях. Як і будь-який побутовий кондиціонер, канальний забезпечує очищення, охолодження або нагрівання повітря, його осушення в обсязі приміщення. Але крім того, йому під силу такі унікальні у світі побутової кліматотехніки функції, як повноцінна вентиляція припливів приміщень, зволоження, а також іонізація повітря. Устаткування дозволяє досягти виняткової рівномірності розподілу температури та швидкості руху повітря навіть у кімнатах складної геометричної форми.

Економічні вигоди

За стельовими конструкціямиховаються і повітропроводи

Для охолодження повітря у чотирьох кімнатах котеджу загальною площею 65–80 м2 буде потрібно лише один канальник на 7–8 кВт вартістю $2500–4500. Альтернативне рішення – 4 сплітсистеми настінного типу потужністю від 2,0 до 3,5 кВт, які, залежно від марки, коштуватимуть $4500–6000. Переваги канального кондиціонера стануть ще очевиднішими, якщо треба кондиціонувати 5-10 маленьких кімнат площею по 10-12 м2. У таких приміщеннях необхідна потужність охолодження 1-1,2 кВт, але сплітсистеми з такою продуктивністю не випускають. Оскільки канальний кондиціонер підбирають виходячи із сумарної потреби, то з ним проблем не буде. А ось традиційні Спліт-системи настінного типу мають мінімальну продуктивність у 1,8–2,7 кВт, тобто доведеться перезакладатись за потужністю майже вдвічі.

Таким чином, замовник отримує установку, функціональні можливостіякої можна порівняти з можливостями професійних систем центрального кондиціюванняповітря, за ціною, що можна порівняти з ціною найбільш демократичних побутових кондиціонерів повітря. Правда, все це реально лише у разі правильного проектування та монтажу системи з канальником, з урахуванням нюансів кожного конкретного приміщення, що кондиціонується (орієнтація по сторонах світла, троянда вітрів, тип скління, геометрія кімнат і висота стель, особливості внутрішніх джерел тепла і т. д.). ). Тому всі проектно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи повинні виконувати спеціалізовані організації, які мають достатній досвід встановлення канальних кондиціонерів.

Як вибирати?

Повітророзподільні пристрої розміщуються в будь-яких зручних місцях та з'єднуються з канальним блокомза допомогою повітроводів. Оброблене повітря ефективно розподіляється у приміщеннях будь-якої конфігурації

Приступаючи до вибору канального кондиціонера, замовник насамперед повинен відповісти на найважливіше собі питання: який із типових варіантів використання канального кондиціонера зрозумілий цілям його купівлі.

  1. Апарат потрібен для кондиціювання повітря в одній або двох суміжних кімнатах, в режимі 100% рециркуляції.
  2. Для всього котеджу в режимі 100% рециркуляції.
  3. Для всього котеджу, в режимі часткової рециркуляції з підмішуванням свіжого повітря (сплітсистема з припливною вентиляцієюдля цілорічного використання).

Найскладніше – створити на базі канального кондиціонера справді працездатну систему кондиціювання та припливної вентиляції. З погляду економії початкових витрат така система є перспективною – можна відмовитися від купівлі незалежної припливної установкиз власною системою автоматики, прокладання додаткових повітроводів. Але далеко не кожна модель канального кондиціонера може використовуватися для цілорічної вентиляції приміщень, і тут головне – жертва реклами.

Першорядне значення для експлуатації канального кондиціонера у режимі вентиляції мають напірні характеристики вентилятора внутрішнього блоку.

Вентилятор повинен створювати повітряний потікдостатньої сили, щоб долати аеродинамічний опір зворотної та припливної мережі повітроводів. Друге найважливіша умовауспішної експлуатації канальника як кондиціонер з припливною вентиляцією, особливо в регіонах з холодним кліматом – його здатність підвести до потоку повітря достатню кількість тепла. Це дозволить кондиціонеру у люті холоди (для Ялти - це 0-3, для Москви - 26 і нижче) підтримувати температуру в припливних повітроводах на рівні рекомендованих СНиП +14 - +16 ° С.

В автоматичному режимі

Канальна сплітсистема з припливною вентиляцією
Внутрішній блок обслуговує відразу кілька кімнат, з яких до нього на вхід потай (за фальшстелею або фальшстінами) протягнуті зворотні повітропроводи, а також утеплений канал подачі свіжого повітря з вулиці. Внутрішній блок очищає змішаний потік у повітряному фільтрі, охолоджує або підігріває і повертає назад у кімнати – з кондиціонера в приміщення за фальшконструкціями йдуть теплоізольовані повітропроводи, що подають. Надлишки повітря (в обсязі притоку) за рахунок створюваного канальним кондиціонером надлишкового тискувидаляються через витяжку в санвузлах та на кухні.
Якщо природна витяжка малоефективна або зовсім не працює, при установці канального кондиціонера з припливною вентиляцією це може призвести до ефекту дверей, що хлопають, що виникає через істотну різницю тиску всередині і зовні котеджу. У цьому випадку використовують спеціальну мережу витяжних каналів, що сполучається з приміщеннями, що кондиціонуються, і з вулицею. Наприкінці витяжної мережі перед викидом повітря на вулицю встановлюється витяжний відцентровий вентилятор. Викид повітря здійснюється через отвір у стіні та інерційні грати, що встановлюються зовні та граючу роль зворотного клапана. Під час роботи вентилятора вона відкрита, при зупинці – закрита. Для зменшення шуму, що поширюється по повітроводам від витяжного вентиляторав приміщення перед джерелом шуму встановлюється трубчастий або пластинчастий глушник

Як і у випадку з будь-якою іншою досить складною кліматичною технікою, працездатність канального кондиціонера багато в чому залежить від надійності та досконалості системи автоматики. Елементи системи автоматики є як у зовнішньому, і у внутрішньому блоці кондиціонера. Власнику системи доведеться контактувати лише з пультом керування.

На відміну від сплітів із настінними внутрішніми блоками, пульт керування канальним кондиціонером, як правило, провідний, він закріплюється на стіні, на висоті 1,5–2 метри від підлоги в приміщенні, що кондиціонується. Якщо кімнат, що обслуговуються кондиціонером, кілька, то пульт встановлюється в приміщенні, вибраному як еталонний. Кнопки на пульті задають режим роботи кондиціонера – охолодження або обігрів, температура у приміщенні та швидкість вентилятора (1, 3, іноді 5). Деякі моделі пультів «научені» автоматично вибирати потрібний режим роботи («Автоматичний режим роботи»). У цьому випадку система управління кондиціонером аналізує температуру в приміщенні і задану користувачем і сама вибирає режим, охолоджуючи або підігріваючи повітря, що подається і вибираючи швидкість вентилятора.

Як правило, пульт має 24-годинний або тижневий таймер, що дозволяє задати час увімкнення та вимкнення кондиціонера в заздалегідь заданому режимі. Практично у всіх представлених на ринку моделях канальних кондиціонерів передбачається функція Auto Restart. Вона відновлює роботу кондиціонера у колишньому режимі при короткочасному відключенні електроенергії. Зазвичай пульт зберігає в пам'яті параметри налаштування протягом декількох (48) годин. На канальних кондиціонерах із функцією самодіагностики (DAIKIN, HITACHI та ін.) можна зчитувати інформацію про стан окремих елементів кліматичної установки; причому отримати необхідну інформацію можна не тільки на рідкокристалічному дисплеї пульта керування, а й на моніторі віддаленого комп'ютера.

Канальні сплітсистеми з припливною вентиляцією можуть мати як єдину систему автоматики, яка обслуговує відразу всю установку, так і роздільні системи, що дозволяють керувати внутрішнім блоком та окремим нагрівачем повітря. Звичайно, користуватися єдиною системою автоматики набагато зручніше, ніж працювати «різними пультами», проте подібне рішення за розумні гроші може запропонувати далеко не кожен виробник кліматичного обладнання.

За додаткову плату

Практично всі представлені на російському ринкувиробники канальної техніки опціонально постачають пульти дистанційного керуванняна ІЧ-променях, основні функціональні можливості яких аналогічні провідним пультам, у комплекті з приймачами ІЧ-сигналів. А за допомогою GSM-пристроїв керувати канальним кондиціонером можна не тільки з дивана, а й з будь-якої точки світу – достатньо мати для цього мобільний телефон. Вирішальна і проблема індивідуального регулювання температури в різних кімнатахза допомогою одного канальника. Для цього канальна сплітсистема дообладнається системою зонального регулювання. Подібне обладнання пропонує, наприклад, компанії LG, CARRIER, TRANE (США) (ціна необхідного обладнання- Від $ 1000-1500 на кімнату).

Система зонального регулювання подає підігріте або охолоджене повітря приміщення в строго дозованих кількостях. В результаті роботи цієї системи виключено перегрів або переохолодження будь-якої кімнати котеджу. Комплект обладнання системи зонального регулювання включає набір термостатів, кількість яких відповідає числу зон обслуговування. У великих кімнатах для підвищення точності підтримки температури може виділятися кілька зон обслуговування. Дві невеликі суміжні кімнати можуть розглядатись як одна зона. Сигнали від термостатів надходять у блок мікропроцесорного управління, керуючий роботою кліматичної системи та дозуванням подачі в приміщення підготовленого повітря. Остання операція реалізується за допомогою електричних клапанівзонального регулювання, що змінюють прохідний переріз припливних повітроводів у межах від 0 до 100%, які встановлюються в вентиляційних каналахбезпосередньо перед дифузорами.

Приклад встановлення канального кондиціонера у котеджі

Після закінчення оздоблювальних робітзовні залишається лише непримітна декоративна решітка

Прикладом малошумливої ​​системи кондиціювання повітря може стати цілорічна функціонування кліматична установкаігрової зони котеджу (більярдна, кімнати відпочинку загальною площею близько 80 м2), що розташувалася в цокольному поверсіприватного котеджу. Вимоги до рівня шуму від системи кондиціонування тут висунули досить жорсткі (не більше 21). У пошуках оптимального технічного рішеннявласники розглянули різні пропозиції компаній-інсталяторів та зупинилися на варіанті канальної сплітсистеми.

Кліматична установка, реалізована фахівцями зао «аеропроф», була створена на базі канальної сплітсистеми FB4B036/38YCC036 фірми CARRIER (США), обладнаної додатковими опціями для цілорічного використання (такими, як «низькотемпературний пуск» для роботи в режимі охла експлуатації в режимі нагрівання повітря в перехідний та холодний період року). Це дозволяє експлуатувати установку в режимі обігріву при температурі на вулиці від –34,5 °C до +18 °C, та в режимі охолодження – в діапазоні температур зовнішнього повітря від –28 °C до +45 °C, цілий рікзабезпечуючи комфортні умови(+22 ° C – +24 ° C).

Зовнішній блок винесений на відстань близько 20 метрів від котеджу та встановлений на власному, незалежному від будинку фундаменті заввишки 70 см.

Зовнішній блок канальної системи, що працює в режимі охолодження, скидає тепло, відведене з внутрішніх приміщенькотеджу, в атмосферу

Внутрішній блок встановлений у технічне приміщення, поруч із гаражем, на гумових віброізоляторах, що перешкоджають розповсюдженню в ігрову зону структурного шуму. Прокладання трубопроводів фреонових трас, силових та міжблочних. електричних кабелівздійснено у спеціальному гідроізольованому каналі, а дренажний трубопровід виведено в систему каналізації.

Зв'язок внутрішнього блоку з ігровою зоною здійснюється за допомогою теплозвукоізольованих повітроводів SONODEC® GLX виробництва компанії DEC (Нідерланди) діаметром 315 мм. Для зниження шуму, що проникає в приміщення по повітроводах, використані дві групи шумоглушників виробництва компанії Арктос (Росія): перша – на вході та на виході внутрішнього блоку, друга – перед отворами введення повітроводів у ігрову зону. Повітрообмін у приміщеннях побудований за схемою «зверху-вгору» – повітроприптильні та повітророзподільні пристрої встановлені в підшивній стелі. З внутрішнього блоку подача охолодженого (підігрітого) повітря в приміщення проводиться через припливні дифузори SINUS-A виробництва компанії SYSTEMAIR (Швеція), що забезпечують подачу великого об'єму свіжого повітря, яке перемішується з приміщенням повітря при мінімальному рівні шуму. Забір рециркуляційного повітря кондиціонер здійснюється через витяжні вентиляційні решітки SINUS-A.

Інтегрована автоматизована системаз низькошвидкісними потоками CARRIER
Щоб переглянути докладніше, клацніть на зображення

Крім охолодження (нагріву) повітря, сплітсистема забезпечує і вентиляцію ігрової зони. Свіже повітря з вулиці по теплозвукоізольованому повітроводу з вбудованим шумоглушником подається на вхід у внутрішній блок, де змішується з рециркуляційним повітрям, що повертається з приміщень. У холодну пору року перед змішуванням здійснюється підігрів припливного повітряза допомогою електрокалорифера. З внутрішнього блоку кондиціоноване повітря йде в ігрову зону. Надлишки рециркуляційного повітря (в обсязі припливу) видаляються теплозвукоізольованим повітроводом у вентсистему котеджу.

Для простоти регулювання температури (в межах від +18 до +30 ° C) на більярдній стіні встановлений програмований пульт управління сплітсистемою виробництва компанії CARRIER. Цей пристрій дозволяє програмувати роботу кондиціонера, повідомляє про необхідність технічне обслуговуваннясистеми тощо.

Імена

Асортимент канальних кондиціонерів, представлених на російському ринку, надзвичайно широкий – десятки модельних рядів, що включають апарати різної потужності та комплектації. Якщо говорити про конкретні торгових марках, то насамперед необхідно відзначити техніку «законодавців моди» – американських компаній CARRIER та YORK. Постійно збільшується попит на обладнання DAIKIN, а також HITACHI, FUJITSU GENERAL, MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC (Японія), LG, SAMSUNG ( Південна Корея). Часто купують обладнання PANASONIC, SANYO (Японія), а також дешевшу ізраїльську продукцію TADIRAN та ELECTRA, та вироблену в Росії техніку ЕЛЕМАШ.

Концепція поділу кондиціонерів на кілька блоків давно та успішно застосовується. найбільшими виробниками, що займаються розробкою кліматичного обладнання Останнім часомспостерігається і сегментування цієї ніші. Якщо насамперед головним конкурентом спліт-систем була класична моноблочна модель, то сьогодні спостерігається і боротьба за покупця всередині сегмента. Суперництво на ринку відбувається між пристроями, що передбачають створення отворів у стіні, та технікою, яку представляє канальна спліт-система у стандартному виконанні. У таких агрегатів не так багато конструкційних відмінностей, але вони серйозно впливають на техніко-експлуатаційні можливості.

Особливості канального кондиціювання

Насамперед слід підкреслити основну відмінність таких установок традиційного моноблочного форм-фактора. Воно виявляється у тому, що конструкцію формує кілька компонентів. Зазвичай канальна спліт-система передбачає взаємодію між випарним та компресорним модулями. При цьому допускається і реалізація мультиконструкцій, в яких може бути декілька внутрішніх блоків.

Власне, цими ж характеристиками має класична спліт-система. Але, на відміну від неї, монтаж канального обладнання провадиться не через стіну, а в шахті повітроводу. Наприклад, канальна в деяких модифікаціях передбачає прокладання повітряного проходу через власний повітропровід, при цьому задіяно і стороннє кліматичне обладнання. Тобто техніку можна доповнювати за допомогою комунікаційної шахти звичайними спліт-системами.

Влаштування канальних кондиціонерів

Випарник, як правило, представлений касетним блоком, який монтується прихованим чином. Це ще одна особливість, яка відрізняє канальні установки від звичайних спліт-систем. Таке рішення обумовлено тим, що повітропровід сам по собі передбачає забезпечення простору в стельовій ніші, а його робота супроводжується шумом. Тому доцільно використовувати саме приховані касетні блоки. Також канальна спліт-система передбачає влаштування траси, що забезпечує зв'язок випарника та компресора-конденсатора. Зазвичай такі шахти формуються мідними трубами, якими в процесі експлуатації обладнання проходить холодоагент. Примітно, що такі канали працюють паралельно до вентиляційних проходів, через які внутрішній модуль також забезпечується потоками повітря.

Принцип роботи

Внутрішній сегмент конструкції забезпечується вуличним повітрям, після чого відбувається розподіл цих потоків по всьому приміщенню за допомогою вбудованого блок вентилятора. До моменту випуску повітряних мас відбувається їх переробка у випарному модулі. У сучасному виконанні спліт-система канального типу може нагрівати, і охолоджувати повітря відповідно до заданих значень мікроклімату. У цій частині принцип роботи таких установок аналогічний до традиційних кондиціонерів.

Також слід зазначити особливості, які мають установки, що працюють на водному теплопостачанні. У звичайній конфігурації передбачається використання електричних калориферів для обігріву, але в даному випадкузастосовується водна основадля регуляції температурного режиму. Незалежно від технічної реалізації спліт-система канального типу забезпечує ефективну фільтрацію. Оскільки конструкція передбачає роботу з повітряними масами у великих обсягах, очищення виконується у кілька стадій.

Правила встановлення

Зовнішній блок може встановлюватися як у навісному положенні за допомогою кронштейнів, так і за допомогою спеціальної підставки. Далі виконується найвідповідальніша частина - прокладання кабелю живлення та траси для подачі фреону. Разом з цим проводиться установка повітроводів, на базі яких і працюватиме спліт-система. Інструкція рекомендує заздалегідь забезпечити належну тепло- та вологоізоляцію даних каналів, оскільки конденсат у місцях прокладки негативно діє на матеріали, що використовуються.

Не менш важливо спочатку розрахувати і саму сітку розгалуження повітроводів. Якщо планується проста система, що включає два блоки, то особливих труднощів монтаж не викличе. Наприклад, траса припускатиме лише один напрямок і від виконавця установки знадобиться лише вибрати найбільш раціональний шлях. У свою чергу канальна мульти спліт-система вимагає попереднього складання схеми монтажу. У такій конфігурації може задіятися кілька модулів, що ускладнює прокладання трас та повітроводних шахт.

Плюси та мінуси канальних кондиціонерів

Серед безперечних переваг таких моделей варто відзначити високу продуктивність та раціональне споживання енергоресурсів. Можливість встановлення кількох випарних блоків з одним центральним компресором набагато вигідніше обходиться, ніж монтаж такої кількості моноблочних кондиціонерів. Якщо ж говорити про недоліки, то канальна спліт-система дуже вимоглива до проектування та встановлення. Процес монтажу є досить складним і, як правило, його виконують фахівці. Також є недолік у вигляді шумної роботи, хоча останніх моделях спостерігається мінімізація цього фактора.

Виробники канальних систем

Складність канальних установок зумовила певну специфічність сегмента такої техніки. Проте вибір досить різноманітний як у бюджетному секторі, так і на високому рівні. Лідируючі позиції займають такі компанії, як Daikin, Toshiba та Fujitsu. Також до першокласної продукції належить канальна спліт-система Mitsubishi, представлена ​​серією Mr. Slim. Що стосується обладнання початкового рівня, то його представляють марки Electrolux, Ballu, Midea та інші.

Питання ціни

Масштабні проекти, що передбачають оснащення кліматичним обладнанням приватних будинків, офісів та промислових будівель, звичайно, вимагають серйозних фінансових вкладень. І все-таки конвертація початкових витрат у показники продуктивності виправдовує всі витрати, яких вимагає спліт-система. Ціна самого обладнання варіюється в середньому від 40 до 60 тис. руб. Конкретні суми залежать від кількості внутрішніх блоків, технологічного рівня техніки, потужності та функціонального наповнення.

Висновок

Канальні установки для кондиціювання неспроста розглядаються фахівцями як напівпрофесійні. Можливість забезпечення оптимальними показниками мікроклімату великих площ цінується у такому обладнанні найбільше. Для квартир та невеликих приватних будинків рідко використовується така спліт-система. Ціна на 40-60 тис. руб. також не сприяє поширенню подібної техніки серед звичайних споживачів. Натомість у забезпеченні будівель, офісних приміщень, підприємств, торгових комплексів та громадських установ канальне кондиціюваннясебе виявляє найкращим чином. По-перше, такі системи забезпечують високі показники продуктивності, а по-друге, вони відрізняються доступністю в техобслуговуванні та змісті.

Спліт-системи канального типу мають низку ключових особливостей. Недарма там їх виділяють в окремий клас устаткування " Duct Type " .

Їхня основна відмінність полягає в тому, що внутрішні блоки встановлюються за підшивною стелею, а повітря лунає в приміщення, що кондиціонуються, по системі повітроводів.

Завдяки цьому вони можуть охолоджувати декілька приміщень одночасно. Внутрішній блок канального кондиціонера має більше просту конструкцію, тому що до нього не висувається вимог дизайну на відміну від кондиціонерів спліт-систем.

Повітря забирається через огорожу, проходить внутрішній блок і системою повітроводів знову подається в приміщення через розподільні грати.

Блок має вентилятор з більш потужним статичним натиском, що дозволяє подолати опір розподільчих повітроводів та решіток.

Канальний кондиціонер, також як будь-яка спліт-система, складається з двох блоків - компресорно-конденсаторного (зовнішнього блоку) і випарного (внутрішнього блоку).

Кондиціонер розрахований в основному лише на рециркуляцію і не завжди може подавати до приміщення свіже повітря. Це викликано тим, що температура подається в робочу зонуповітря, відповідно до вимог СНиПа, має бути нижче 14-16°С. Тому при менших температурах зовнішнього повітря необхідно обов'язково підігрівати повітря, що забирається з вулиці, навіть при роботі системи в режимі охолодження.

Підігрів свіжого повітря в холодну пору року може забезпечуватися застосуванням моделей кондиціонерів з тепловим насосом. Однак у холодну пору року при температурі зовнішнього повітря нижче мінус 10-15 ° С теплопродуктивності кондиціонера стає недостатньо.

Для забезпечення цілорічної подачі свіжого повітря на додаток до канального кондиціонера необхідно встановлювати спеціальні електричні або водяні нагрівачі, що забезпечують необхідний підігрів повітря, що подається в прохолодну пору року, або застосовувати окремі припливні. вентиляційні установкиіз вбудованими нагрівачами.

Більше широкими можливостямиі переваги мають кондиціонери "спліт-системи з припливною вентиляцією".

Кондиціонери спліт-системи з припливною вентиляцією дозволяють ефективно вирішувати одночасно завдання вентиляції та кондиціювання приміщення протягом усього року.

Кондиціонери спліт-системи з вентиляцією припливу комплектуються штатними електричними нагрівачами з широким діапазоном потужності (від 5 до 20 кВт). Нагрівачі вбудовуються у внутрішній блок.

Кондиціонери також укомплектовані єдиною системою автоматики, що керує роботою кондиціонера та забезпечує його контроль та плавне регулювання потужності нагрівачів.

Управління роботою кондиціонера (включаючи нагрівачі) здійснюється з єдиного пульта

управління, встановленого у приміщенні.

Напір вентилятора внутрішнього блоку становить 100-150 Па, тому блоки мають низький рівеньшуму і можуть встановлюватися безпосередньо на вході в приміщення за стелею.

Спліт-системи з припливною вентиляцією призначені для встановлення у квартирах та офісних приміщеннях великого об'єму, магазинах, ресторанах та інших місцях, коли одночасно з кондиціюванням необхідна подача свіжого (зовнішнього) повітря.

Кондиціонер спліт-системи з припливною вентиляцією складається з двох блоків - компресорно-конденсаторного ( зовнішнього блоку) та випарного (внутрішнього блоку). Внутрішній блок може забирати повітря з приміщення та свіже повітря з вулиці.

Свіже повітря надходить через зовнішню решітку теплоізольованим повітроводом в змішувальну камеру, де змішується з рециркуляційним повітрям з приміщення.

Зовнішні грати можуть бути як регульованими, так і нерегульованими. В останньому випадку в повітроводі встановлюється повітряний клапан з електричним приводом, що виключає попадання холодного повітря в приміщення при вимкненій системі.

Рециркуляційне повітря забирається з приміщення через грати (стельові, настінні тощо).

Співвідношення свіжого та рециркуляційного повітря регулюється змішувальною камерою та визначається санітарно-технічними вимогами, а також умовами роботи кондиціонера.

Змішане повітря подається у внутрішній блок, де воно фільтрується, охолоджується або нагрівається. Підготовлене повітря вентилятором внутрішнього блоку подається в приміщення, що кондиціонуються, по системі повітроводів і розподільних решіток (настінних, стельових і так далі).

В одному з приміщень, вибраному як еталонне, встановлюється пульт управління всією системою. З пульта задається режим роботи кондиціонера та температура у приміщенні.

На пульті управління задається режим роботи кондиціонера (охолодження або обігрів), температура в приміщенні та швидкість вентилятора. Деякі моделі пультів автоматично вибирають необхідний режим роботи, охолоджуючи або підігріваючи повітря, що подається.

На "холодних" моделях підігрів повітря забезпечується плавним включенням електронагрівачів. На моделях з тепловим насосом підігрів

виконується насамперед роботою теплового насоса. І тут обігрів приміщень забезпечується кондиціонером з допомогою реверсування холодильного циклу.

Якщо не вистачає теплопродуктивності кондиціонера (наприклад, при зниженні температури повітря на вулиці), автоматика починає плавно підключати електричні нагрівачі, домагаючись отримання необхідної температури повітря, що подається. При температурі зовнішнього повітря нижче мінус 20 ° С практично весь обігрів забезпечується електронагрівачами.

Потрібна потужність нагрівача може бути знижена використанням рециркуляції, так як кількість свіжого повітря, яке необхідно подавати в приміщення санітарним нормамзначно нижче кількості повітря, необхідного для кондиціонування приміщення. Як правило, кількість свіжого повітря може становити до 30% від сумарної подачі, що у більшості випадків навіть перекриває санітарно-необхідні норми подачі свіжого повітря.

Особливо ефективне застосування моделей з тепловим насосом у перехідний період при температурі зовнішнього повітря від 0°С до +15°С, доки не працює центральна системаопалення приміщення. У цей час кондиціонер дозволяє приблизно в 3 рази скоротити витрати електроенергії на опалення.

При розрахунку канальних спліт-систем з підмішуванням повітря на деяких фірмах розроблено свої методи щодо підбору обладнання та супутніх аксесуарів.


Нижче наведені таблиці, які дозволяють менеджеру зробити добір необхідного обладнання.

Розрахунок канального (мініцентрального) кондиціонера

I. Вихідні дані

Номер приміщення i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площа приміщення Si, м 2
Висота приміщення Hi, м
Об'єм приміщення Vi = Si x Hi, м 3
Кількість людей, які постійно перебувають NLi, чол
Техніка (кількість х потр. ел. потужність) комп'ютер 0,3 кВт NTi, кВт
Копірів, апарат 0,5 кВт
Побут. холодильник 0,2 кВт
СВЧ піч 0,8 кВт
Вікна (площа (м 2) х коеф. освітленості) Північ 0,02 кВт/м2 NOi, кВт
Північний схід 0,03 кВт/м2
Схід 0,15 кВт/м2
Південний схід 0,2 кВт/м2
Південь 0,18 кВт/м2
Північний захід 0,14 кВт/м2
Захід 0,18 кВт/м 2
Південний захід 0,2 кВт/м2

ІІ. Підбір моделі кондиціонера

Витрата повітря (прокачування) L через внутрішній блок має бути не менше L k , холодопродуктивність кондиціонера Q д.б. не менше Q x

Бренд Модель L Витрата, м 3 /год Q Холодопроіз-
водійність, кВт
Габарити внутрішнього блоку, мм Потужність ТЕНів, кВт Маса внутр./зовн. блоку, кг
18 1050 5.3 – – 902 0,3,5,6,8,10 1х220В 43/53
24 1000 7.0 – – 902 0,3,5,6,8,10 1х220В 44/56
30 1250 8.8 – – 1156 0,3,5,6,8,10 1х220В 54/56
018 1200 5.3 – – 559 0,5,8,10 1х220В 34/53
024 1200 7.0 – – 559 0,5,8,10 1х220В 34/56
036 1850 10.55 – – 559 0,5,8,10 1х220В 38/70
036 2220 10.55 – – 559 0,5,8,10,15,20 Зх380В 50/77
048 3000 14.0 – – 559 0,5,8,10,15,20 Зх380В 63/85
060 3300 17.5 – – 559 0,5,8,10,15,20 Зх380В 66/96

ІІІ. Підбір повітроводів та решіток (анемостатів)

Кратність обміну по приміщеннях До об = L/V сум =

№ приміщ. V i ,м 3 L пом = V i x K про подає пов. (Табл.2) Тип, кількість повітроводів Довжина повітроводу, м Розмір грат Тип решітки Кількість грат, шт
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IV. Таблиці

Табл. 1

Мінімальна витратазовнішнього повітря для приміщень (СНДП 2.04.05-91* ПРИЛ.19)

Приміщення (дільниці, зони) Приміщення Припливні системи
з природним провітрюванням без природного провітрювання
Витрата повітря
на 1 чол., м 3 /годину на 1 чол., м 3 /годину обмін/година % загального повітрообміну, щонайменше
Виробничі 30*; 20** 60 1 без рециркуляції або з рециркуляцією при кратності 10 обмінів/год і більше
60
90
120
20
15
10
з рециркуляцією при кратності менше 10 обмінів/год
Суспільні та адміністративно-побутові За вимогами відповідних СНіП 60;20***
Житлові 3 м 3 /година на 1 м 2 житлових приміщень

* при обсязі приміщення (дільниці, зони) на 1 чол. менше 20 м 3
** при обсязі приміщення (дільниці, зони) на 1 чол. 20 м 3 і більше
*** для залів для глядачів, залів нарад та інших приміщень, в яких люди знаходяться до 3 годин безперервно.

Табл. 2

Розміри повітроводів

L пов. Витрата, м З / год 100 200 300-400 500-700 800-1100 1200-1700 1800-2200 2300-2500
Круглі D пов. Рекомендований пов., мм 102 127 160 203 254 315 356 406
Прямокутні a - висота, b - ширина, мм – 100 – 130 100 х 220 150 х 260 200 х 300 – 400 – 400 350 х 400
а = (55 х L пов.) / b, [мм]

Кондиціонери спліт-системи з припливною вентиляцією дозволяють ефективно вирішувати одночасно завдання вентиляції та кондиціювання приміщення протягом усього року.

Кондиціонери спліт-системи з вентиляцією припливу комплектуються штатними електричними нагрівачами з широким діапазоном потужності (від 5 до 20 кВт). Нагрівачі вбудовуються у внутрішній блок. Кондиціонери також укомплектовані єдиною системою автоматики, що керує роботою кондиціонера та забезпечує його контроль та плавне регулювання потужності нагрівачів. Управління роботою кондиціонера (включаючи нагрівачі) здійснюється з єдиного пульта керування, встановленого у приміщенні.

Напір вентилятора внутрішнього блоку становить 100-150 Па, тому блоки мають низький рівень шуму і можуть встановлюватися безпосередньо на вході в приміщення за стелею.

Спліт-системи з припливною вентиляцією призначені для встановлення у квартирах та офісних приміщеннях великого об'єму, магазинах, ресторанах та інших місцях, коли одночасно з кондиціюванням необхідна подача свіжого (зовнішнього) повітря.

Кондиціонер спліт-системи з припливною вентиляцією складається з двох блоків - компресорно-конденсаторного (зовнішнього блоку) та випарного (внутрішнього блоку). Внутрішній блок може забирати повітря з приміщення та свіже повітря з вулиці. Свіже повітря надходить через зовнішню решітку теплоізольованим повітроводом в змішувальну камеру, де змішується з рециркуляційним повітрям з приміщення. Зовнішні грати можуть бути як регульованими, так і нерегульованими. В останньому випадку в повітроводі встановлюється повітряний клапан з електричним приводом, що виключає попадання холодного повітря в приміщення при вимкненій системі. Рециркуляційне повітря забирається з приміщення через грати (стельові, настінні тощо). Співвідношення свіжого та рециркуляційного повітря регулюється змішувальною камерою та визначається санітарно-технічними вимогами, а також умовами роботи кондиціонера. Змішане повітря подається у внутрішній блок, де воно фільтрується, охолоджується або нагрівається. Підготовлене повітря вентилятором внутрішнього блоку подається в приміщення, що кондиціонуються, по системі повітроводів і розподільних решіток (настінних, стельових і так далі). В одному з приміщень, вибраному як еталонне, встановлюється пульт управління всією системою. З пульта задається режим роботи кондиціонера та температура у приміщенні. На пульті управління задається режим роботи кондиціонера (охолодження або обігрів), температура в приміщенні та швидкість вентилятора. Деякі моделі пультів автоматично вибирають необхідний режим роботи, охолоджуючи або підігріваючи повітря, що подається. На "холодних" моделях підігрів повітря забезпечується плавним включенням електронагрівачів. На моделях з тепловим насосом підігрів виконується насамперед роботою теплового насоса. І тут обігрів приміщень забезпечується кондиціонером з допомогою реверсування холодильного циклу.

Якщо не вистачає теплопродуктивності кондиціонера (наприклад, при зниженні температури повітря на вулиці), автоматика починає плавно підключати електричні нагрівачі, домагаючись отримання необхідної температури повітря, що подається. При температурі зовнішнього повітря нижче мінус 20 ° С практично весь обігрів забезпечується електронагрівачами. Потрібна потужність нагрівача може бути знижена використанням рециркуляції, оскільки кількість свіжого повітря, яке необхідно подавати в приміщення за санітарними нормами, значно нижча за кількість повітря, необхідного для кондиціонування приміщення. Як правило, кількість свіжого повітря може становити до 30% від сумарної подачі, що у більшості випадків навіть перекриває санітарно-необхідні норми подачі свіжого повітря.

Особливо ефективним є застосування моделей з тепловим насосом у перехідний період при температурі зовнішнього повітря від 0°С до +15°С, доки не працює центральна система опалення приміщення. У цей час кондиціонер дозволяє приблизно в 3 рази скоротити витрати електроенергії на опалення.