Сповіщувач пс світловий. Типи пожежних сповіщувачів

Є обов'язковою інженерною системоюбудь-якої будівлі. Від їхньої безпомилкової роботи залежить не тільки збереження майна, а й, що найважливіше, здоров'я та життя людей. Своєчасне та достовірне виявлення займання дає людям можливість евакуюватися у безпечну зону, а пожежним командам – оперативно розпочати гасіння пожежі, не допускаючи її поширення.

Види сповіщувачів

Пожежні сповіщувачі у складі призначені для виявлення спалаху. Залежно від принципу дії вони поділяються на види. Це:

  • - реагує на появу диму у приміщенні;
  • тепловий датчик - спрацьовує при перевищенні заданої температури;
  • сповіщувач полум'я - фіксує видиме чи інфрачервоне випромінювання полум'я;
  • газоаналізатор - реєструє такі як чадний газ.

Правильний вибір сповіщувача дозволяє своєчасно знайти джерело пожежі.

Пожежне навантаження та тип сповіщувача

Приміщення різного призначеннямають свою специфіку у розвитку пожежі та прояві його факторів. Вирішальне значення має пожежне навантаження - всі предмети та матеріали, що перебувають у приміщенні. Наприклад, спалах фарб або палива супроводжується яскравим полум'ям, яке може бути зафіксовано сповіщувачем полум'я. Але той же не буде ефективним у приміщеннях із зберіганням матеріалів, схильних до тління, на дим від тліючих матеріалів зреагує димовий сповіщувач.

Димові сповіщувачі

Найбільш поширеним та ефективним засобомВиявлення пожежі є автоматичний димовий сповіщувач. Адже виділення диму властиве процесу горіння багатьох речовин, таких як папір, дерево, текстиль, кабельні вироби, електронна техніка та ін. Ці датчики призначені для виявлення загорянь, що супроводжуються виділенням диму на ранніх стадіях пожежі. Сповіщувачі цього ефективні при встановленні в житлових будинках, громадських будівлях, виробничих та складських приміщеннях з обігом матеріалів, схильних до виділення диму при горінні

Принцип дії димових сповіщувачів

В основі дії димових сенсорів лежить розсіювання світла на мікрочастинках диму. Випромінювач датчика, зазвичай світлодіод, що працює у світловому або інфрачервоному діапазоні. Він опромінює повітря в димарі, при задимленні частина світлового потокувідбивається від частинок диму та розсіюється. Це розсіяне випромінювання фіксується на фотоприймачі. Мікропроцесор на основі фотоприймача переводить сповіщувач у стан тривоги. Залежно від зосередженості випромінювача та приймача, сповіщувачі можуть бути точковими та лінійними. Назви приладів цього типу починаються з «ІП 212», далі йде цифрове позначення моделі. У позначенні літери розшифровуються як сповіщувач пожежний, перша цифра 2 - димовий, число 12 - оптичний. Таким чином, все маркування "ІП 212" означає: «Сповіщувач пожежний димовий оптичний».

Точкові димові датчики

У приладах цього випромінювач і приймач встановлені в одному корпусі по різні боки від димової камери. Перфорація корпусу датчика забезпечує безперешкодне проникнення диму до димової камери. Таким чином, сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий контролює ступінь задимленості приміщення тільки в одній точці. Датчики цього типу відрізняються компактністю, простотою установки та ефективністю. Їхній основний недолік - обмежена контрольована площа, що не перевищує 80 кв.м. Найчастіше точкові сповіщувачі встановлюються на стелю, з кроком залежно від висоти приміщення. Але можливе їх встановлення і на стіни, під перекриття.

Лінійні димові сповіщувачі

У цих датчиках випромінювач та приймач виконані у вигляді окремих пристроїв, що встановлюються на різних сторонах приміщення. Таким чином, промінь випромінювача проходить через усі приміщення та контролює його задимлення. Як правило, дальність дії сповіщувачів цього типу не перевищує 150 м. Існують варіанти пристроїв, в яких випромінювач та приймач встановлені в одному корпусі, та їх оптичні осі спрямовані в один бік. Для роботи такого сповіщувача використовується додатковий світловідбивач (катафот), що встановлюється на протилежній стіні та повертає промінь передавача на приймач. Лінійний сповіщувач диму переважно використовується для захисту протяжних і високих приміщень, таких як зали, криті арени, галереї. Вони встановлюються на стінах під перекриттям, випромінювач однією стіні, приймач на протилежній. У високих приміщеннях, наприклад, атріумах, датчики встановлюються в кілька ярусів.

Чутливість сенсора

Найважливішим параметром димових сповіщувачів є їхня чутливість. Вона характеризує здатність датчика вловлювати мінімальну концентрацію частинок диму в повітрі, що аналізується. Ця величина вимірюється дБ і знаходиться в діапазоні 0,05-0,2 дБ. Відмінністю якісних датчиків є здатність зберігати свою чутливість при зміні орієнтації, напруги живлення, освітленості, температури та інших. зовнішніх факторів. Для перевірки фотоприймача використовують спеціальні лазерні указки або аерозолі, що дозволяють дистанційно контролювати працездатність сповіщувача.

Аналогові та адресні системи

У сповіщувачі підключаються шлейфом до приймально-контрольного приладу, який аналізує їхній стан і у разі спрацьовування видає сигнал тривоги. Залежно від способу передачі стану сповіщувачі бувають аналогові чи адресні.

Сповіщувач пожежний аналоговий димовий підключається в шлейф паралельно і при спрацьовуванні різко зменшує свій опір, простіше кажучи, закорочує шлейф. Це шлейфу та фіксується приймально-контрольним приладом. Як правило, підключення аналогових сповіщувачів виконується двопровідним шлейфом, яким також подається харчування. Але є варіанти підключення за чотирипровідною схемою. Недоліком такої системи є неможливість безперервно контролювати працездатність сповіщувача, крім того, часом фіксується спрацювання шлейфу без вказівки датчика, що спрацював.

Адресний сповіщувач пожежний оптико-електронний димовий оснащений мікропроцесором, який контролює стан сенсора і при необхідності коригує його налаштування. Такі датчики підключаються до цифрового шлейфу, в якому кожному сповіщувачу присвоюється свій номер. У такій системі на приймально-контрольний прилад надходять не тільки дані про спрацьовування сповіщувача та його номер, а й службова інформація про працездатність, запиленість та ін.

У корпусах більшості сучасних сповіщувачів вбудовані світлодіоди, що своїм миготінням визначають їхній стан.

Автономні пожежні сповіщувачі

Найчастіше немає необхідності монтажу автоматичної установки пожежної сигналізації, Досить просто повідомити про виникнення пожежі людей, які перебувають у тому самому приміщенні. Для цього призначений сповіщувач димовий автономний. Ці пристрої поєднують у собі димовий сенсор і (сирену). При задимленні приміщення сповіщувач визначає наявність диму та своїм звуковим сигналомповідомляє людей про наявність небезпечної концентрації диму. Такі датчики мають автономне живлення – вбудовані батарейки, ємності яких достатньо для роботи протягом трьох років.

Ці сповіщувачі ідеально підходять для встановлення в квартирі або невеликому будинку. Деякі моделі дозволяють об'єднувати датчики в невелику мережу, наприклад, у межах квартири. На корпусі такого датчика є світлодіодний індикатор, колір та періодичність миготіння якого говорять про його стан.

Загальна характеристика
  • Висока чутливість сповіщувачів 1151E забезпечує раннє виявленнядиму, що, за практично нульової ймовірності помилкової тривоги, визначає вищу, проти аналогами, ефективність роботи всієї системи пожежної сигналізації.
  • Відсутність впливу запилення димової камери на чутливість сповіщувача.
  • Відсутність залежності чутливості сповіщувача від "колір" диму.
  • Рекордно низьке споживання струму в черговому режимі менше 30 мкА дозволяє включати до 40 сповіщувачів 1151EIS в шлейф будь-якого приймально-контрольного приладу (ПКП), максимально знизити загальне енергоспоживання і значно збільшити тривалість роботи системи від аварійного джерела живлення.
  • Широкий, що не має аналогів, діапазон напруги живлення дозволяє використовувати шлейфи більшої довжини і з провідниками меншого перерізу.
  • Вбудований захист зберігає повну працездатність сповіщувачів 1151E у разі недотримання полярності підключення.
  • Забезпечено простоту та зручність включення тесту – за допомогою впливу поля магніту на вбудований геркон.
  • Два світлодіоди індикують режим сповіщувачів 1151E з кутом огляду 360°, є вихід для підключення оптичного виносного сигналізатора.
  • Сповіщувач містить ізотоп америція-241, рівень випромінювання якого практично не збільшує природне тло, використані іонізаційні джерела звільнені від радіаційного обліку та контролю.
  • Для захисту чутливих камер від пилу сповіщувачі 1151Е поставляються з надіти на них пластмасовими технологічними кришками.
  • Базові підстави захищають сповіщувачі 1151Е від несанкціонованого вилучення та забезпечують надійне кріпленняв умовах транспортної тряски при їх встановленні на рухомих об'єктах.
  • Пристрій XR-2 зі штангами XP-4 дозволяє встановлювати, знімати та тестувати низькопрофільні сповіщувачі 1151E без використання сходів.
  • Низький профіль, європейський дизайн.
  • Ідеально підходить для встановлення в підвісна стеляв офісних приміщенняхпід час використання монтажних комплектів RMK400.
  • Має сертифікати ССПБ, ДЕРЖСТАНДАРТ Р.

    Опис

    В іонізаційних димових сповіщувачі 1151E використовується ізотоп америція-241, випромінювання якого іонізує молекули повітря в чутливій камері. Під впливом електричного поля позитивні і негативні іони, що утворюються, створюють струм, величина якого постійно контролюється. При надходженні до чутливої ​​камери диму відбувається зменшення струму через об'єднання частини іонів на поверхні частинок диму. При зниженні величини струму до граничного рівня відбувається активізація сповіщувача.

    Режим "Пожежа" зберігається після розсіювання диму. Повернення до чергового режиму проводиться короткочасним відключенням напруги живлення. Спеціалізована мікросхема забезпечує повторюваність параметрів при виробництві та стабільність роботи сповіщувача протягом усього терміну служби. Іонізаційне джерело ізотопу америція-241 знаходиться в герметичному корпусі, а його активність настільки низька, що не збільшує рівень природного фону і не фіксується побутовими дозиметрами. Використані у сповіщувачах 1151EIS іонізаційні джерела звільнені від радіаційного обліку та контролю.
    Для візуальної індикації стану сповіщувача встановлено два світлодіоди червоного кольору, що забезпечують індикацію режиму сповіщувача з кутом огляду 360 °. Передбачена можливість увімкнення виносного оптичного сигналізатора (ВОС). Світлодіод ВОС підключається до першого контакту бази через резистор 100 Ом. Завдяки використаним схемотехнічним рішенням сповіщувачі 1151E залишаються повністю працездатним у разі недотримання полярності підключення, при цьому перестає функціонувати лише виносний оптичний індикатор. Можливість підключення даних сповіщувачів до різних базових підстав розширює перелік сумісних ПКП і робить застосування сповіщувачів 1151E більш гнучким. Крім того, спеціально для ПКП із чотирипровідною схемою включення компанія SYSTEM SENSOR розробила модулі M412RL, M412NL, M424RL, до виходів яких можна підключати звичайні двопровідні шлейфи з 40 сповіщувачами 2151Е з базами B401. Модулі M412RL, M412NL розраховані на номінальну напругу 12 вольт, модуль M424RL – на номінальну напругу 24 вольта.
    Забезпечено простоту тестування сигналізації - за допомогою впливу поля магніту на вбудований геркон сповіщувач переводиться в режим "Пожежа". Крім того, при підключенні до зовнішнього роз'єму сповіщувача модуля MOD400R виробництва компанії SYSTEM SENSOR, можна без відключення та розбирання проконтролювати рівень його чутливості та необхідність проведення технічне обслуговуванняу процесі експлуатації. Пристрій XR-2 зі штангами XP-4 дозволяє встановлювати, знімати та тестувати сповіщувачі 1151E на висоті до 6 метрів без використання сходів.
    Сповіщувач 1151Е встановлюється базові підстави B401, B401R, B401RM, B401RU, B412NL, B412RL, B424RL. Всі типи баз дозволяють захистити сповіщувачі 1151Е від несанкціонованого вилучення та забезпечують надійне кріплення в умовах транспортної тряски при їх встановленні на рухомих об'єктах. Після активізації функції захисту сповіщувач може бути знятий лише за допомогою інструмента відповідно до інструкції.
    Для захисту димових камер від пилу сповіщувачі 1151Е поставляються з одягненими на них пластмасовими технологічними кришками. жовтого кольору. При введенні в експлуатацію пожежної сигналізації ці кришки мають бути зняті з сповіщувачів.

    Технічні характеристики сповіщувача 1151Е

    Середня площа, контрольована одним сповіщувачем до 110 м 2
    Перешкодостійкість (НПБ 57-97) 2 ступінь жорсткості
    Сейсмостійкість до 8 балів
    робоча напруга від 8,5 до 35 В
    Струм у черговому режимі менше 30 мкА
    Максимально допустимий струмв режимі "Пожежа" 100 мA
    Тривалість вимкнення напруги живлення достатня для скидання режиму "Пожежа" 0,3 сек, хв.
    Активність іонізаційного джерела америція-241 менше 0,5 мікрокюрі
    Висота з базою B401 43 мм
    Діаметр 102 мм
    Вага з базою B401 108 гр.
    Діапазон робочих температур -10°C +60°C
    Допустима відносна вологість до 95%
    Ступінь захисту оболонки сповіщувача IP43

    Приклади вибору баз для підключення сповіщувачів 1151Е різним типамВКП

    Бази B401 без резистора використовуються при підключенні до ПКП зі струмом короткого замикання шлейфу менше ніж 100 мА.

    Бази B401R, B401RM з резистором для зниження струму використовуються при підключенні до ПКП з формуванням сигналів УВАГА, ПОЖЕЖА або зі струмом короткого замикання шлейфу більше 100 мА.

    Бази B401RU використовуються при підключенні до ПКП зі знакозмінною напругою в шлейфі.

    Бази B412NL, B412RL, B424RL використовуються при підключенні до ПКП за 4-х провідною схемою, з роздільними сигнальними ланцюгами та живлення. Релейний модуль типу А77-716.

  • Загальна характеристика

  • Висока чутливість сповіщувачів 1151E забезпечує раннє виявлення диму, що при практично нульовій ймовірності помилкової тривоги визначає більш високу, порівняно з аналогами, ефективність роботи всієї системи пожежної сигналізації.
  • Відсутність впливу запилення димової камери на чутливість сповіщувача.
  • Відсутність залежності чутливості сповіщувача від "колір" диму.
  • Рекордно низьке споживання струму в черговому режимі менше 30 мкА дозволяє включати до 40 сповіщувачів 1151EIS в шлейф будь-якого приймально-контрольного приладу (ПКП), максимально знизити загальне енергоспоживання і значно збільшити тривалість роботи системи від аварійного джерела живлення.
  • Широкий, що не має аналогів, діапазон напруги живлення дозволяє використовувати шлейфи більшої довжини і з провідниками меншого перерізу.
  • Вбудований захист зберігає повну працездатність сповіщувачів 1151E у разі недотримання полярності підключення.
  • Забезпечено простоту та зручність включення тесту – за допомогою впливу поля магніту на вбудований геркон.
  • Два світлодіоди індикують режим сповіщувачів 1151E з кутом огляду 360°, є вихід для підключення оптичного виносного сигналізатора.
  • Сповіщувач містить ізотоп америція-241, рівень випромінювання якого практично не збільшує природне тло, використані іонізаційні джерела звільнені від радіаційного обліку та контролю.
  • Для захисту чутливих камер від пилу сповіщувачі 1151Е поставляються з надіти на них пластмасовими технологічними кришками.
  • Базові підстави захищають сповіщувачі 1151Е від несанкціонованого вилучення та забезпечують надійне кріплення в умовах транспортної тряски при їх встановленні на рухомих об'єктах.
  • Пристрій XR-2 зі штангами XP-4 дозволяє встановлювати, знімати та тестувати низькопрофільні сповіщувачі 1151E без використання сходів.
  • Низький профіль, європейський дизайн.
  • Ідеально підходить для встановлення у підвісну стелю в офісних приміщеннях при використанні монтажних комплектів RMK400.
  • Має сертифікати ССПБ, ДЕРЖСТАНДАРТ Р.

    Опис

    В іонізаційних димових сповіщувачі 1151E використовується ізотоп америція-241, випромінювання якого іонізує молекули повітря в чутливій камері. Під впливом електричного поля позитивні і негативні іони, що утворюються, створюють струм, величина якого постійно контролюється. При надходженні до чутливої ​​камери диму відбувається зменшення струму через об'єднання частини іонів на поверхні частинок диму. При зниженні величини струму до граничного рівня відбувається активізація сповіщувача.

    Режим "Пожежа" зберігається після розсіювання диму. Повернення до чергового режиму проводиться короткочасним відключенням напруги живлення. Спеціалізована мікросхема забезпечує повторюваність параметрів при виробництві та стабільність роботи сповіщувача протягом усього терміну служби. Іонізаційне джерело ізотопу америція-241 знаходиться в герметичному корпусі, а його активність настільки низька, що не збільшує рівень природного фону і не фіксується побутовими дозиметрами. Використані у сповіщувачах 1151EIS іонізаційні джерела звільнені від радіаційного обліку та контролю.
    Для візуальної індикації стану сповіщувача встановлено два світлодіоди червоного кольору, що забезпечують індикацію режиму сповіщувача з кутом огляду 360 °. Передбачена можливість увімкнення виносного оптичного сигналізатора (ВОС). Світлодіод ВОС підключається до першого контакту бази через резистор 100 Ом. Завдяки використаним схемотехнічним рішенням сповіщувачі 1151E залишаються повністю працездатним у разі недотримання полярності підключення, при цьому перестає функціонувати лише виносний оптичний індикатор. Можливість підключення даних сповіщувачів до різних базових підстав розширює перелік сумісних ПКП і робить застосування сповіщувачів 1151E більш гнучким. Крім того, спеціально для ПКП із чотирипровідною схемою включення компанія SYSTEM SENSOR розробила модулі M412RL, M412NL, M424RL, до виходів яких можна підключати звичайні двопровідні шлейфи з 40 сповіщувачами 2151Е з базами B401. Модулі M412RL, M412NL розраховані на номінальну напругу 12 вольт, модуль M424RL – на номінальну напругу 24 вольта.
    Забезпечено простоту тестування сигналізації - за допомогою впливу поля магніту на вбудований геркон сповіщувач переводиться в режим "Пожежа". Крім того, при підключенні до зовнішнього роз'єму сповіщувача модуля MOD400R виробництва компанії SYSTEM SENSOR можна без відключення та розбирання проконтролювати рівень його чутливості та необхідність проведення технічного обслуговування в процесі експлуатації. Пристрій XR-2 зі штангами XP-4 дозволяє встановлювати, знімати та тестувати сповіщувачі 1151E на висоті до 6 метрів без використання сходів.
    Сповіщувач 1151Е встановлюється базові підстави B401, B401R, B401RM, B401RU, B412NL, B412RL, B424RL. Всі типи баз дозволяють захистити сповіщувачі 1151Е від несанкціонованого вилучення та забезпечують надійне кріплення в умовах транспортної тряски при їх встановленні на рухомих об'єктах. Після активізації функції захисту сповіщувач може бути знятий лише за допомогою інструмента відповідно до інструкції.
    Для захисту димових камер від пилу сповіщувачі 1151Е поставляються з надіти на них пластмасовими технологічними кришками жовтого кольору. При введенні в експлуатацію пожежної сигналізації ці кришки мають бути зняті з сповіщувачів.

    Технічні характеристики сповіщувача 1151Е

    Середня площа, контрольована одним сповіщувачем до 110 м 2
    Перешкодостійкість (НПБ 57-97) 2 ступінь жорсткості
    Сейсмостійкість до 8 балів
    робоча напруга від 8,5 до 35 В
    Струм у черговому режимі менше 30 мкА
    Максимально допустимий струм у режимі "Пожежа" 100 мA
    Тривалість вимкнення напруги живлення достатня для скидання режиму "Пожежа" 0,3 сек, хв.
    Активність іонізаційного джерела америція-241 менше 0,5 мікрокюрі
    Висота з базою B401 43 мм
    Діаметр 102 мм
    Вага з базою B401 108 гр.
    Діапазон робочих температур -10°C +60°C
    Допустима відносна вологість до 95%
    Ступінь захисту оболонки сповіщувача IP43

    Приклади вибору баз для підключення сповіщувачів 1151Е до різних типів ПКП

    Бази B401 без резистора використовуються при підключенні до ПКП зі струмом короткого замикання шлейфу менше ніж 100 мА.

    Бази B401R, B401RM з резистором для зниження струму використовуються при підключенні до ПКП з формуванням сигналів УВАГА, ПОЖЕЖА або зі струмом короткого замикання шлейфу більше 100 мА.

    Бази B401RU використовуються при підключенні до ПКП зі знакозмінною напругою в шлейфі.

    Бази B412NL, B412RL, B424RL використовуються при підключенні до ПКП за 4-х провідною схемою, з роздільними сигнальними ланцюгами та живлення. Релейний модуль типу А77-716.

  • Пожежний сповіщувач- Пристрій для формування сигналу про пожежу. Використання терміна «датчик» є неправильним, оскільки датчик це частина сповіщувача. Незважаючи на це термін «датчик» використовується в багатьох галузевих нормах, у значенні «сповіщувач».

    Умовні позначення

    Умовне позначення пожежних сповіщувачів має складатися з таких елементів: ІП Х1Х2Х3-Х4-Х5.
    Абревіатура ІП визначає назву «сповіщувач пожежний». Елемент Х1 - позначає контрольований ознака пожежі; замість Х1 наводять одне з наступних цифрових позначень:
    1 - тепловий;
    2 - димовий;
    3 - полум'я;
    4 - газовий;
    5 - ручний;
    6 ... 8 - резерв;
    9 - при контролі інших ознак пожежі.
    Елемент Х2Х3 означає принцип дії ПІ; замість Х2Х3 наводять одне з таких цифрових позначень:
    01 - з використанням залежності електричного опору елементів від температури;
    02 - з використанням термо-ЕРС;
    03 - з використанням лінійного розширення;
    04 - з використанням плавких або згоряних вставок;
    05 - з використанням залежності магнітної індукції від температури;
    06 - з використанням ефекту Холла;
    07 - з використанням об'ємного розширення (рідини, газу);
    08 - з використанням сегнетоелектриків;
    09 - з використанням залежності модуля пружності від температури;
    10 - з використанням резонансно-акустичних методів контролю температури;
    11 - радіоізотопний;
    12 - оптичний;
    13 - електроіндукційний;
    14 - з використанням ефекту "пам'яті форми";
    15 ... 28 - резерв;
    29 - ультрафіолетовий;
    30 - інфрачервоний;
    31 - термобарометричний;
    32 - з використанням матеріалів, що змінюють оптичну провідність залежно від температури;
    33 - аероіонний;
    34 - термошумовий;
    35 - при використанні інших принципів дії.
    Елемент Х4 означає порядковий номер розробки сповіщувача цього типу.
    Елемент Х5 позначає клас сповіщувача.

    Класифікація по можливості повторного включення

    Автоматичні пожежні сповіщувачі в залежності від можливості їх повторного включення після спрацьовування поділяються на такі типи:

    • зворотні сповіщувачі з можливістю повторного включення - сповіщувачі, які зі стану пожежної тривоги можуть без заміни будь-яких вузлів знову повернутися до стану контролю, якщо тільки зникли фактори, що призвели до їхнього спрацьовування. Вони поділяються на типи:
      • сповіщувачі з автоматичним повторним включенням - сповіщувачі, які після спрацьовування самостійно перемикаються у стан контролю;
      • сповіщувачі з дистанційним повторним включенням - сповіщувачі, які за допомогою команди, що дистанційно подається, можуть бути переведені в стан контролю;
      • сповіщувачі з ручним включенням - сповіщувачі, які за допомогою ручного перемикання на самому сповіщувачі можуть бути переведені в стан контролю;
    • сповіщувачі зі змінними елементами - сповіщувачі, які після спрацьовування можуть бути переведені в стан контролю лише шляхом заміни деяких елементів;
    • сповіщувачі без можливості повторного включення (без елементів, що замінюються) — сповіщувачі, які після спрацьовування більше не можуть бути переведені в стан контролю.

    Класифікація типу передачі сигналів

    Автоматичні пожежні сповіщувачі типу передачі сигналів діляться:

    • дворежимні сповіщувачі з одним виходом для передачі сигналу як про відсутність так і наявність ознак пожежі;
    • багаторежимні сповіщувачі з одним виходом для передачі обмеженої кількості (більше двох) типів сигналів про стан спокою, пожежної тривоги або інших можливих станів;
    • аналогові сповіщувачі, які призначені для передачі сигналу про величину значення контрольованого ними ознаки пожежі або аналогового/цифрового сигналу, і який не є прямим сигналом пожежної тривоги.


    Застосування
    Тепловий пожежний сповіщувач конструкції ХІХ століття. Складається із двох дротів a та b, які з'єднуються між собою шайбами ​​cc з матеріалу, що не проводить електрики. Збоку приладу влаштована трубочка d з капсулем e, наповненим ртуттю і знизу, що закривається пластиною з воску. При підвищенні температури віск плавиться, ртуть виливається в прилад та встановлюється контакт між двома дротиками, внаслідок чого з'являється сигнал
    Застосовуються, якщо на початкових стадіяхпожежі виділяється значна кількість теплоти, наприклад у складах пально-мастильних матеріалів. Або у випадках, коли застосування інших сповіщувачів неможливе. Застосування в адміністративно-побутових приміщеннях заборонено.
    Поле найбільшої температури розташовується з відривом 10...23 див стелі. Тому саме в цій галузі бажано мати теплочутливий елемент сповіщувача. Тепловий сповіщувач, розташований під стелею на висоті шести метрів над осередком пожежі, спрацює при тепловиділенні пожежі 420 кВт.

    Крапковий
    Сповіщувач реагує на фактори пожежі в компактній зоні.

    Багатоточковий
    Теплові багатоточкові сповіщувачі - це автоматичні сповіщувачі, чутливі елементияких є сукупність точкових сенсорів дискретно розташованих протягом лінії. Крок їх встановлення визначається вимогами нормативних документівта технічними характеристиками, що вказуються в технічній документації на конкретний виріб.

    Лінійний (термокабель)
    Існує кілька типів лінійних теплових пожежних сповіщувачів, що конструктивно відрізняються один від одного:

    • напівпровідниковий - лінійний тепловий пожежний сповіщувач, у якого як сенсор температури використовується покриття проводів речовиною, що має негативний температурний коефіцієнт. Даний вид термокабелю працює тільки в комплекті з електронним керуючим блоком. При дії температури на будь-яку ділянку термокабелю змінюється опір у точці дії. За допомогою блоку, що управляє, можна задати різні пороги температурного спрацьовування;
    • механічний - як сенсор температури даного сповіщувача використовується герметична металева трубка, заповнена газом, а також датчик тиску, підключений до електронного блоку управління. У разі впливу температури на будь-яку ділянку сенсорної трубки змінюється внутрішній тиск газу, значення якого реєструється електронним блоком. Цей тип лінійного теплового пожежного сповіщувача багаторазової дії. Довжина робочої частини металевої трубки сенсора має обмеження довжиною до 300 метрів;
    • електромеханічний - лінійний тепловий пожежний сповіщувач, у якого як сенсор температури використовується термочутливий матеріал, нанесений на два механічно напружені дроти (вита пара), Під впливом температури термочутливий шар розм'якшується, і два провідники коротко замикаються.


    Димові сповіщувачі - сповіщувачі, що реагують на продукти горіння, здатні впливати на поглинаючу або розсіювальну здатність випромінювання в інфрачервоному, ультрафіолетовому або видимому діапазонах спектра. Димові сповіщувачі можуть бути точковими, лінійними, аспіраційними та автономними.

    Застосування

    Ознака, на яку реагують димові сповіщувачі – дим. Найбільш поширений тип сповіщувача. При захисті системою пожежної сигналізації адміністративно-побутових приміщень необхідно використовувати лише димові сповіщувачі. Використання інших типів сповіщувачів в адміністративно-побутових приміщеннях заборонено. Кількість сповіщувачів, що захищають приміщення, залежить від розмірів приміщення, типу сповіщувача, наявність систем (пожежогасіння, димовидалення, блокування обладнання) якими керує пожежна сигналізація.
    До 70% пожеж виникає з теплових мікроосередків, що розвиваються в умовах із недостатнім доступом до них кисню. Такий розвиток вогнища, що супроводжується виділенням продуктів горіння і протікає протягом декількох годин, характерно для матеріалів, що містять целюлозо. Виявляти подібні осередки найефективніше реєстрацією продуктів горіння у невеликих концентраціях. Це дозволяють робити димові чи газові сповіщувачі.

    Оптичні

    Димові сповіщувачі, що використовують оптичні засоби виявлення, реагують по-різному на дим. різних квітів. В даний час виробники надають обмежену інформацію про реакцію димових сповіщувачів у технічних характеристиках. Інформація про реакцію сповіщувача включає лише номінальні значення реакції (чутливості) на сірий дим, а не чорний. Часто вказується діапазон чутливості замість точного значення.

    Крапковий

    Спрацював димовий пожежний сповіщувач (червоний світлодіод безперервно горить)

    Димові сповіщувачі на час проведення ремонту в приміщенні повинні закриватися, щоб уникнути попадання пилу.
    Точковий сповіщувач реагує на фактори пожежі у компактній зоні. Принцип дії точкових оптичних сповіщувачів ґрунтується на розсіюванні сірим димом. інфрачервоного випромінювання. Добре реагують на сірий дим, що виділяється під час тління на ранніх стадіях пожежі. Погано реагує на чорний дим, що поглинає інфрачервоне випромінювання.
    Для періодичного обслуговування сповіщувачів необхідне роз'ємне з'єднання, так звана розетка з чотирма контактами, до якої підключається димовий сповіщувач. Для контролю відключення датчика від шлейфу існують два негативні контакти, які замикаються під час встановлення сповіщувача в розетку.

    Димова камера та електроніка точкового димового сповіщувача
    У всіх точкових димових оптичних пожежних сповіщувачах ІП 212-ХХ за класифікацією НПБ 76-98 використовують ефект дифузного розсіювання випромінювання світлодіода на частинках диму. Світлодіод розташовується таким чином, щоб виключити пряме влучення його випромінювання на фотодіод. При появі частинок диму частина випромінювання відбивається від них і потрапляє на фотодіод. Для захисту від зовнішнього світла оптопара – світлодіод та фотодіод, розміщуються у димарі з пластику чорного кольору.
    Експериментальні дослідження показали, що час виявлення тестового вогнища пожежі при розташуванні димових сповіщувачів на відстані 0,3 м від стелі зростає у 2.5 рази. А при встановленні сповіщувача на відстані 1 м від перекриття можна прогнозувати збільшення часу визначення пожежі вже в 10.15 разів.
    Коли розроблялися перші радянські оптичні димові сповіщувачі, не було спеціалізованої елементної бази, стандартних світлодіодів та фотодіодів. У димовому фотоелектричному сповіщувачі ІДФ-1М як оптопар використовувалися лампа розжарювання типу СГ24-1,2 і фоторезистор типу ФСК-Г1. Це визначало низькі технічні характеристикисповіщувача ІДФ-1М та слабкий захист від зовнішніх впливів: інерційність спрацьовування при оптичній щільності 15 - 20 %/м становила 30 с, напруга живлення 27±0,5 В, струм споживання понад 50 мА, маса 0,6 кг, фонова освітленість до 500 лк, швидкість повітряного потокудо 6 м/с.
    У комбінованому димо-тепловому сповіщувачі ДІП-1 були застосовані світлодіод та фотодіод, причому розташовані у вертикальній площині. Використовувалося не безперервне випромінювання, а імпульсне: тривалість 30 мкс, частота 300 Гц. Для захисту від перешкод було використано синхронне детектування, тобто. вхід підсилювача було відкрито лише під час випромінювання світлодіода. Це забезпечило вищу захист від перешкод, ніж у сповіщувачі ІДФ-1М і значно покращило характеристики сповіщувача: інерційність знизилася до 5 с при оптичній густині 10%/м, тобто. в 2 рази меншою, маса знизилася в 2 рази, допустима фонова освітленість збільшилася в 20 разів, до 10000 лк, допустима швидкість повітряного потоку збільшилася до 10 м/с. У режимі "Пожежа" вмикався світлодіодний індикатор червоного кольору. Для передачі сигналу тривоги у сповіщувачах ДІП-1 та ІДФ-1М використовувалося реле, що визначало значні струми споживання: більше 40 мА в черговому режимі та більше 80 мА у тривозі, при напрузі живлення 24±2,4 В та необхідності використання роздільних сигнальних ланцюгів та ланцюгів живлення. Гранична напрацювання на відмову ДІП-1 становить 1,31 · 104 години.

    Лінійні сповіщувачі


    Лінійний - двокомпонентний сповіщувач що складається з блоку приймача та блоку випромінювача (або одного блоку приймача-випромінювача та відбивача) реагує на появу диму між блоком приймача та випромінювача.

    Влаштування лінійних димових пожежних сповіщувачів засноване на принципі ослаблення електромагнітного потоку між рознесеними у просторі джерелом випромінювання та фотоприймачем під впливом частинок диму. Прилад такого типу складається з двох блоків, один з яких містить джерело оптичного випромінювання, а інший фотоприймач. Обидва блоки розташовують на одній геометричній осі в зоні прямої видимості.
    Особливістю всіх лінійних димових сповіщувачів є функція самотестування з передачі сигналу «Несправність» приймально-контрольному приладу. Через цю особливість одночасно з іншими сповіщувачами правильним є застосування тільки в знакозмінних шлейфах. Увімкнення лінійних сповіщувачіву знакопостійні шлейфи веде до блокування сигналом «Несправність» сигналу «Пожежа», що суперечить НПБ 75 . У знакопостійний шлейф можна включати лише один лінійний сповіщувач.
    Один із перших радянських лінійних сповіщувачів мав назву ДОП-1 і використовував як джерело світла лампу розжарювання СГ-24-1,2. Як фотоприймач використовувався германієвий фотодіод. Сповіщувач складався з приймально-передавального блоку, що служить для випромінювання та прийому світлового променя, та світловідбивача, що встановлюється перпендикулярно спрямованому світловому променю на потрібній відстані. Номінальна відстань між приймально-передавальним блоком та відбивачем 2,5±0,1 м.
    Пристрій фотопроменевий ФЕУП-М радянського виробництва складався з випромінювача та фотоприймача інфрачервоного променя.

    Аспіраційні сповіщувачі

    Аспіраційний сповіщувач використовує примусовий відбір повітря з об'єму, що захищається з моніторингом ультрачутливими лазерними димовими сповіщувачами забезпечує надраннє виявлення критичної ситуації. Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі дозволяють захистити об'єкти, де неможливо безпосередньо розмістити пожежний сповіщувач.
    Пожежний аспіраційний сповіщувач застосовується у приміщеннях архівів, музеїв, складів, серверних, комутаторних приміщень електронних вузлів зв'язку, центрів управління, «чистих» виробничих зон, лікарняних приміщень з високотехнологічним діагностичним обладнанням, телевізійних центрів та радіомовних станцій, комп'ютерних залів та інших приміщень з дорогим обладнанням. Тобто для найбільш важливих приміщень, де зберігаються матеріальні цінності або де величезні кошти, вкладені в обладнання, або де велику шкоду від зупинки виробництва або переривання функціонування, або втрачена вигода від втрати інформації. На таких об'єктах дуже важливо достовірно виявити і ліквідувати вогнище на ранній стадії розвитку, на етапі тління — задовго до появи відкритого вогню, або при виникненні перегріву окремих компонентів електронного пристрою. При цьому, враховуючи, що такі зони зазвичай оснащені системою контролю температури та вологості, в них проводиться фільтрація повітря, є можливість значно збільшити чутливість пожежного сповіщувача, уникнувши при цьому помилкових спрацьовувань.
    Недоліком аспіраційних сповіщувачівє їхня висока вартість.

    Автономні сповіщувачі

    Автономний — пожежний сповіщувач, який реагує на певний рівень концентрації аерозольних продуктів горіння (піролізу) речовин та матеріалів і, можливо, інших факторів пожежі, в корпусі якого конструктивно об'єднано автономне джерело живлення та всі компоненти, необхідні для виявлення пожежі та безпосереднього сповіщення про нього. Автономний сповіщувач також є точковим.

    Іонізаційні сповіщувачі


    Принцип дії іонізаційних сповіщувачів ґрунтується на реєстрації змін іонізаційного струму, що виникають внаслідок впливу на нього продуктів горіння. Іонізаційні сповіщувачіділяться на радіоізотопні та електроіндукційні.

    Радіоізотопні сповіщувачі

    Радіоізотопний сповіщувач – це димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм внутрішньої робочої камери сповіщувача. Принцип дії радіоізотопного сповіщувача ґрунтується на іонізації повітря камери при опроміненні його радіоактивною речовиною. При введенні в камеру протилежно заряджених електродів виникає іонізаційний струм. Заряджені частинки "прилипають" до більш важких частинок диму, знижуючи свою рухливість - іонізаційний струм зменшується. Його зменшення до певного значення сповіщувач сприймає як сигнал "тривога". Подібний сповіщувач ефективний у диму будь-якої природи. Однак поряд з описаними вище перевагами радіоізотопні сповіщувачі мають істотний недолік, про який не слід забувати. Мова йдепро використання у конструкції сповіщувачів джерела радіоактивного випромінювання. У зв'язку з цим виникають проблеми дотримання заходів безпеки під час експлуатації, зберігання та транспортування, а також утилізації сповіщувачів після закінчення терміну експлуатації. Ефективний для виявлення загорянь, що супроводжуються появою так званих «чорних» видів диму, що характеризуються високим рівнемпоглинання світла.
    У радянських радіоізотопних сповіщувачах (РІД-1, КІ) джерелом іонізації був радіоактивний ізотоп плутонію-239. Сповіщувачі входять до першої групи потенційної радіаційної небезпеки.

    Радіоізотопний димовий сповіщувач РІД-1
    Основним елементом радіоізотопного сповіщувача РІД-1 є дві іонізаційні камери, послідовно включені. Точка з'єднання підключена до керуючого електрода тиратрону. Одна з камер є відкритою, інша закрита та виконує роль компенсуючого елемента. Іонізація повітря в обох камерах створюється ізотопом плутонію. Під впливом прикладеної напруги в камерах протікає іонізаційний струм. При попаданні диму у відкриту камеру її провідність зменшується, напруга на обох камерах перерозподіляється, внаслідок чого виникає напруга на електроді тиратрону, що управляє. При досягненні напруги запалення тиратрон починає проводити струм. Збільшення споживання струму призводить до спрацьовування сигналізації. Вбудовані в сповіщувач джерела радіації не становлять небезпеки, тому що випромінювання повністю поглинається в об'ємі іонізаційними камерами. Небезпека може виникнути лише за порушення цілісності джерела випромінювання. Також у сповіщувачі використовується тиратрон ТХ11Г з незначною кількістю радіоактивного нікелю, випромінювання поглинається об'ємом тиратрону та його стінками. Небезпека може виникнути при розбитті тиратрону.
    Призначеним терміном служби радіоактивних джерел сповіщувачів становив:
    РІД-1; КІ-1; ДІ-1 - 6 років;
    РІД-6; РІД-6м та подібні — 10 років.
    Радіоізотопний димар пожежний сповіщувач типу РІД-6М понад 15 років серійно вироблявся на заводі "Сигнал" (м.Обнінськ, Калузька обл.) із загальним обсягом випуску до 100 тис.шт. на рік. Сповіщувач РІД-6М має обмежений термін служби альфа-джерел типу АІП-РІД — 10 років з моменту їх випуску. Існує технологія встановлення нових альфа-джерел типу АІП-РІД у пожежних сповіщувачах минулих років випуску, що дозволяє продовжувати експлуатацію сповіщувачів ще 10 років, замість їхнього вимушеного демонтажу та поховання.
    Висока чутливість дозволяє використовувати радіоізотопні сповіщувачі як складовий компонент аспіраційних сповіщувачів. При прокачуванні через сповіщувач повітря приміщень, що захищаються, він може забезпечувати подачу сигналу при появі навіть мізерної кількості диму — від 0,1 мг/м³. При цьому довжина трубок для забору повітря практично не обмежується. Наприклад, майже завжди реєструє факт займання сірникової головки на вході повітрозабірної трубки довжиною 100 м.

    Електроіндукційні сповіщувачі

    Принцип роботи сповіщувача: аерозольні частинки засмоктуються з довкілляу циліндричну трубку (газохід) за допомогою малогабаритного електричного насоса та потрапляють у зарядну камеру. Тут, під впливом уніполярного коронного розряду, частки набувають об'ємного електричний заряді, рухаючись далі газоходом, потрапляють у вимірювальну камеру, де наводять на її вимірювальному електроді електричний сигнал, пропорційний об'ємному заряду частинок і, отже, їх концентрації. Сигнал з вимірювальної камери потрапляє в попередній підсилювач і далі блок обробки і порівняння сигналу. Датчик здійснює селекцію сигналу за швидкістю, амплітудою та тривалістю і видає інформацію при перевищенні заданих порогів у вигляді замикання контактного реле.

    Електроіндукційні сповіщувачі використовуються в системах пожежної сигналізації модулів «Зоря» та «Пірс» МКС.

    Сповіщувачі полум'я


    Сповіщувач полум'я – сповіщувач, що реагує на електромагнітне випромінювання полум'я або тліючого вогнища.
    Сповіщувачі полум'я застосовуються, як правило, для захисту зон, де необхідна висока ефективність виявлення, оскільки виявлення пожежі сповіщувачами полум'я відбувається у початковій фазі пожежі, коли температура у приміщенні ще далека від значень, при яких спрацьовують теплові пожежні сповіщувачі. Сповіщувачі полум'я забезпечують можливість захисту зон зі значним теплообміном та відкритих майданчиків, де неможливе застосування теплових та димових сповіщувачів. Сповіщувачі полум'я застосовуються для організації контролю наявності перегрітих поверхонь агрегатів при аваріях, наприклад, виявлення пожежі в салоні автомобіля, під обшивкою агрегату, контролю наявності твердих фрагментів перегрітого палива на транспортері.

    Газові сповіщувачі

    Газовий сповіщувач - сповіщувач, що реагує на гази, що виділяються під час тління або горіння матеріалів. Газові сповіщувачі можуть реагувати на оксид вуглецю (вуглекислий або чадний газ), вуглеводневі сполуки.

    Проточні пожежні сповіщувачі


    Проточні пожежні сповіщувачі застосовують для виявлення факторів пожежі в результаті аналізу середовища, що поширюється вентиляційним каналам витяжної вентиляції. Сповіщувачі слід встановлювати відповідно до інструкції з експлуатації цих сповіщувачів та рекомендацій виробника, погоджених з уповноваженими організаціями (мають дозвіл на вид діяльності).

    Ручні сповіщувачі


    Пожежний ручний сповіщувач - пристрій, призначений для ручного включення сигналу пожежної тривоги в системах пожежної сигналізації та пожежогасіння. Ручні пожежні сповіщувачі слід встановлювати на висоті 1,5 м від рівня землі чи підлоги. Освітленість у місці встановлення ручного пожежного сповіщувача має бути не менше 50 Лк.
    Ручні пожежні сповіщувачі повинні встановлюватися на шляхах евакуації у місцях, доступних для їх увімкнення при виникненні пожежі.
    У спорудах для наземного зберігання легкозаймистих та горючих рідин ручні сповіщувачі встановлюються на обвалуванні.
    До 1900 року в Лондоні було встановлено 675 ручних сповіщувачів із виведенням сигналу до пожежної служби. До 1936 кількість збільшилася до 1732.
    У 1925 році в Ленінграді ручні сповіщувачі були в 565 пунктах, вони передали за 1924 близько 13% всіх повідомлень про пожежі в місті. На початку XX століття існували ручні сповіщувачі, що включаються до кільцевий шлейфреєструючого приладу. При включенні сповіщувач виробляв індивідуальну кількість замикань та розмикань і таким чином передавав сигнал на апарат Морзе, встановлений на приладі, що реєструє. Ручні сповіщувачіконструкції того часу складалися з годинникового механізму з маятниковим спуском, що складається з двох головних зубчастих коліс і сигнального колеса з трьома контактами, що труться. Механізм приводиться в дію за допомогою стрічкової спіральної пружини, причому механізм сповіщувача, який приведений в дію, повторює номер сигналу чотири рази. Одного заводу пружини вистачає на подачу шести сигналів. Контактні частини механізму, щоб уникнути окислення, покриті сріблом. Цей тип сигналізації був запропонований в 1924 р. Завідувачем Майстернями Пожежного Телеграфа Рюльманом А.Ф., апарати якої і були з метою досвіду встановлені в 7-ми пунктах Центральної частини міста з приймальною станцією в частині ім. т. Леніна. Дія сигналізації було відкрито 6 березня 1924 р. Після десятимісячної дослідної експлутатації, який показав, що не було випадку неотримання сигналу і що в роботі сигналізації відзначається повна безвідмовна та точна дія, система була рекомендована до повсюдного застосування.

    Застосування у вибухонебезпечних зонах

    При захисті систем пожежної сигналізації вибухонебезпечних об'єктів необхідно застосовувати сповіщувачі із засобами вибухозахисту. Для точкових димових сповіщувачів використовується тип вибухозахисту «іскробезпечний електричний ланцюг (i)». Для теплових, ручних, газових та сповіщувачів полум'я використовується типи вибухозахисту «іскробезпечний електричний ланцюг (i)» або «вибухонепроникна оболонка (d)». Також можлива в одному сповіщувачі комбінація захистів i та d.