Пожежна сигналізація. Оріон: пожежна сигналізація у складі інтегрованого комплексу захисних заходів

На сьогоднішній день для створення належного рівня безпеки на об'єкті використовуються різні інтегровані системи. Цілісні захисні комплексиявляють собою сукупність технологічних засобів, які є виконання поставлених завдань. В даний час широке застосуванняотримує поєднання охоронної та пожежної сигналізацій.

Пожежна сигналізаціяОріон у практиці інтегрується з охоронною підсистемою.

Інтегрований комплекс Оріон представлений у вигляді сукупності технологічних, апаратних та програмних спеціалізованих засобів. Їх робота спрямована на виявлення фактів виникнення пожежі, фіксації спроб незаконного доступу на периметр, що охороняється, ведення відеоспостереження, управління доступом, включення автоматичних системоповіщення та пожежогасіння. Подібні системи надають можливість створення на базі диспетчерських служб.

Завдання, що виконуються інтегрованими системами

Охоронно-пожежна сигналізація Оріон встановлюється на об'єкті, що захищається, для виконання ряду завдань:

  • отримання, реєстрація, обробка, передача інформації, що надходить від пристроїв сповіщення (охоронних, пожежних, тривожних);
  • Контроль доступу та керування пропускною системою(Управління роботою виконавчих пристроїв, наприклад: турнікетами, шлагбаумами, воротами, шлюзами, вхідними дверимаі т.д.);
  • Здійснення безперервного внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження за територією, що охороняється;
  • Регулювання роботи автоматичних підсистем гасіння пожежі та оповіщення;
  • Управління різними інженерними системамиспоруди (у тому числі комунікаціями та системою кондиціювання).

Охоронна сигналізація Оріон у поєднанні з протипожежною підсистемою завдяки своїй багатофункціональності покликана забезпечувати:

  • Структурованість модулів, що дозволяє обладнати подібними захисними схемамиоб'єкти різного масштабу;
  • Низьку собівартість у встановленні одного пожежного шлейфу або контрольно-пропускної точки;
  • Належний рівень захищеності створюваних обмінних протоколів зв'язковими каналами між приймальними приладами та контрольною панеллю;
  • Проведення мікропроцесорного аналізу сигналів, що надходять безпосередньо у встановлених шлейфах;
  • Вимірювання величини опору, щоб уникнути виникнення нештатної ситуації у роботі комплексу;
  • Можливість застосування різного типу ідентифікаторів для здійснення доступу;
  • Застосування ключів для зняття або встановлення об'єкта під охорону (ці дії можуть здійснюватися також за допомогою клавіатури, пульта управління, комбінованим методом);
  • Здійснення всебічного контролю за контрольно-пропускними точками;
  • Управління підсистемою відеоспостереження та контролю її роботи;
  • Реєстрацію всіх нештатних ситуацій, що виникають у спеціальних протоколах;
  • Управління роботою підсистем протипожежної безпеки: гасіння пожежі, оповіщення, видалення диму, кондиціювання.

Які функціональні особливості ISO?

Незважаючи на те, що інтегровані системи представлені у вигляді цілісного комплексу, кожна підсистема має свої особливості. Робота виконується як автономно, і у вигляді централізованого управління. Охоронна сигналізація у складі інтегрованої системи має наступний функціональний набір:

  • Автономний контроль тривожних та блокувальних контактів в одному шлейфі;
  • Монтаж захисту від шлейфів від стороннього втручання;
  • Захист від спрацьовування хибного сигналу тривоги;
  • Захищеність від впливу електростатичних та електромагнітних перешкод;
  • Автоматичне обнулення стану тривоги під час встановлення об'єкта під охорону;
  • Варіативність способів постановки під охорону та зняття з охорони об'єкта;
  • Створення протоколів зі змістом інформації про події, що відбуваються;
  • Складання графічного плану об'єкта для відображення працездатності та поточного стану всього обладнання;
  • Програмування ступенів доступу працівників та відвідувачів;
  • Розмежування повноважень та прав доступу адміністраторів за рахунок встановлення системи паролів;
  • Передача керуючих команд на контрольно-приймальні механізми, виконавчі пристрої;
  • Оповіщення у разі виникнення тривожної ситуації із можливістю збереження переданих повідомлень;
  • Обробка тривожних сигналів за багатоступінчастим принципом;
  • Високий рівень захисту системи від встановлення та запуску несанкціонованого програмного забезпечення або окремих програм;
  • Необмежену кількість контрольованих зон у межах одного розділу.

І підсистема автоматичного гасіння пожежі у комплексі Оріон багатофункціональна. Серед основних та допоміжних функцій виділяють такі:

  • Можливість розпізнавання повторного спрацьовування не більше одного шлейфу;
  • Автоматичне скидання стану пристроїв сповіщення для унеможливлення подачі сигналу помилкової тривоги;
  • Підключення сповіщувачів різних типів;
  • Встановлення та перевірка рівня запиленості, температурного режиму, задимленості приміщення;
  • Організація технічного огляду обладнання та розробка переліку заходів щодо збільшення ступеня захисту об'єкта від пожежі;
  • Графічне зображення розташування всіх пристроїв сповіщення;
  • ведення обліку статистичних даних за встановлений звітний період;
  • Програмування команд, що передаються на підсистеми сповіщення та автоматичного гасіння пожежі;
  • встановлення різних типів систем гасіння пожежі одночасно;
  • Контроль над належним станом кількох шлейфів із перевіркою з'єднувальних ланцюгів;
  • Виявлення обриву сполучних ліній чи короткого замикання;
  • Передача команд на запуск автоматичних пристроїв пожежогасіння;
  • Можливість відкладення старту запуску автоматичних засобівгасіння полум'я;
  • Дистанційне керування запуском засобів пожежогасіння шляхом передачі команди з пульта керування;
  • Ручний запуск автоматичних установок;
  • Автоматизація пускових підсистем гасіння пожежі;
  • Управління технологічними пристроямиприміщення;
  • Автоматичне блокування доступу;
  • Передача поточних повідомлень та сигналів тривоги на пульти «С2000» та «С2000-ПТ»;
  • Керує роботою кількох пожежних насосів.

Також своїми функціональними особливостямив інтегрованому комплексі мають СКУД, підсистеми відеоспостереження та управління інженерними спорудамибудівлі.

На відео - інформація про охоронно-пожежну сигналізацію:

Складові компоненти інтегрованого комплексу захисту

До складу ІС Оріон входить ряд технічних та програмних компонентів:

  • Апаратно-програмна система, що оснащена спеціалізованим програмним забезпеченням, до складу якої входять автоматизовані робочі місця чергового, начальника служби охорони, відповідального за підсистему відеоспостереження;
  • Контрольно-керуючий пульт (ПКУ «З 2000» та «З 2000 М»);
  • Світлодіодна клавіатура типу «З 2000-КС» та «З 2000-К»;
  • Індикативний блок;
  • Охоронно-пожежні контрольно-приймальні механізми (Сигнал-20, 20М, 20П SMD, 20П SMD);
  • Спеціалізований контролер, який здійснює керування доступом на об'єкт;
  • Зчитувач електронних ключів Touch Memory;
  • Зчитувачі безконтактних ідентифікаторів;
  • Сигнально-пусковий блоковий елемент.

У разі монтажу охоронно-пожежного комплексу адресного типу встановлюється таке обладнання:

  • Сигнально-пусковий блоковий елемент "З 2000-СП1";
  • Двопровідні контролери «З 2000-КДЛ»;
  • Адресні розширювачі типу "З 2000-АР1", "З 2000-АР2", "З 2000-АР8";
  • Адресні механізми сповіщення (поверхневий та об'ємний електронно-оптичний, акустичний охоронний, пожежно-димовий, магнітно-контактний, пожежно-тепловий диференційований, ручний пожежний сповіщувачі);
  • Блокові елементи розгалуження та ізоляції;
  • Прийомно-контрольний механізм керування установками автоматичних засобів гасіння пожежі типу «З 2000-АСПТ»;
  • Прилад пожежного керування типу "Потік-3Н";
  • Індикативні блоки;
  • Перетворювачі інтерфейсів різного виду;
  • Джерела резервного електроживлення (на 12В та на 24В).

Усі механізми, пристрої та прилади, що входять до складу інтегрованої комплексної схеми, можна умовно розділити на шість підгруп. Перша підгрупа включає пристрої, які мають радіальні шлейфи. Наприклад, прилад Сигнал-20 і йому подібні. Вони можуть працювати як в автономному режимі, так і за допомогою централізованого (мережевого) керування. Другу підгрупу пристроїв становлять механізми передачі сповіщення. До них можна віднести контролери, сповіщувачі адресного типу, сигнальні та пускові блокові елементи. Оскільки всі перелічені механізми підключаються до контролера, його керування може здійснюватися лише за принципом мережі.

Третю підгрупу комплектують механізми, які забезпечують виконання функцій, пов'язаних із контролем доступу на об'єкт. До них можна віднести контролери типу З 2000-4 з усіма наступними модифікаціями. Контролери можуть використовуватися в мережевому режимі або для керування доступом щодо однієї точки. Четверту підгрупу пристроїв формують механізми управління обробкою та передачі інформації на зовнішні підсистеми. Пристрої цієї підгрупи забезпечують взяття на охорону та зняття об'єкта з охорони. Завдяки цим механізмам можна відстежувати поточний стан різних розділів підсистеми та керувати пристроями виконання.

Механізми, що входять до складу цієї підсистеми, не працюють самостійно.

До складу п'ятої підгрупи елементів входять пристрої та механізми керування установками автоматичного гасіння пожежі. Цю підгрупу комплектують прилади типу «З 2000-АСПТ» та «З 2000-КПБ». Наявність цих механізмів дозволяє побудувати схему гасіння пожежі, видалення диму, управління різними інженерними підсистемами будівлі у разі виникнення екстреної ситуації. До шостої підгрупи відносяться контролери та перетворювачі інтерфейсу. На персональних комп'ютерах встановлюється програмне забезпеченняАРМ Оріон. Ці пристрої дозволяють побудувати багаторівневий інтерфейс користувача і забезпечити його реалізацію по різним лініям. Якщо об'єкті встановлюється складний за своїм структурним набором комплекс, то управління може застосовуватися комп'ютерна мережу.

На відео - більше інформації про системи пожежної безпеки:

Шлейфи сигналізації (входи)

Залежно від типу сповіщувачів, що підключаються, при програмуванні конфігурацій блоків «Сигнал-10» вер.1.10 і вище; "Сигнал-20П" вер.3.00 і вище; "Сигнал-20М" вер.2.00 і вище; "С2000-4" вер.3.50 і вище входів може бути присвоєний один із типів:

Тип 1 - Пожежний димовий двопороговий

У ШС включаються пожежні димові або будь-які інші нормально розімкнуті сповіщувачі. Блок може мати сповіщувачі по шлейфу.

  • «Знято з охорони» («Знято», «Відключено») – ШС не контролюється (може використовуватись при обслуговуванні системи);
  • «Увага» – зафіксовано спрацювання одного сповіщувача (при включеному параметрі «Блокування перезапиту пож. входу»);
  • «Пожежа 1» – ШС переходить у цей стан у випадках:
    • підтверджено спрацювання одного сповіщувача (після перезапиту);
    • зафіксовано спрацювання двох сповіщувачів (при включеному параметрі "Блокування перезапиту пож. входу") в одному ШС за час не більше 120 с;
    • зафіксовано другий перехід у стан «Увага» різних входів, що входять до однієї зони, за час не більше 120 с. При цьому вхід, що перейшов у стан «Увага» першим, не змінює свого стану;
  • «Пожежа 2» – ШС переходить у цей стан у випадках:
    • підтверджено спрацювання двох сповіщувачів (після перезапиту) в одному ШС за час не більше 120 с;
    • зафіксовано другий перехід у стан «Пожежа 1» різних входів, що входить до однієї зони, за час не більше 120 с. При цьому ШС, що перейшла у стан «Пожежа 1» першою, не змінює свого стану;
  • «Обрив» – опір ШС понад 6 кому;

У випадку при використанні димових сповіщувачів, що живляться за шлейфом сигналізації, параметр «Блокування перезапиту пож.входу» повинен бути вимкнений. При спрацьовуванні сповіщувача прилад формує інформаційне повідомлення «Спрацювання датчика» і перезапитує стан ШС: на 3 секунди скидає (короткочасно відключає) живлення ШС. Після затримки, яка дорівнює значенням параметра «Затримка аналізу входу після скидання» прилад починає оцінювати стан ШС. Якщо протягом 55 секунд сповіщувач спрацьовує повторно, ШС переходить у режим «Пожар1». Якщо повторного спрацювання сповіщувача протягом 55 секунд не відбудеться, ШС повертається в стан «На охороні». З режиму "Пожежа 1" ШС може перейти в режим "Пожежа 2" у випадках, описаних вище.

Параметр "Блокування перезапиту пож.входу" застосовується, якщо сповіщувач живиться від окремого джерела. За такою схемою зазвичай підключаються сповіщувачі з великим струмом споживання (лінійні деякі види сповіщувачів полум'я і CO). При увімкненому параметрі «Блокування перезапиту пож.входу» при спрацьовуванні сповіщувача пристрій формує інформаційне повідомлення «Спрацювання датчика» і відразу переводить ШС в режим «Увага». З режиму "Увага" ШС може перейти в режим "Пожежа 1" у випадках, описаних вище.

У ШС включаються пожежні димові (нормально-розімкнуті) та теплові (нормально-замкнуті) сповіщувачі. Можливі режими (стану) ШС:

  • «На охороні» («Взято») – ШС контролюється, опір у нормі;
  • "Затримка взяття" - не закінчилася затримка взяття на охорону;
  • «Увага» – ШС переходить у цей стан у разі:
    • зафіксовано спрацювання димового сповіщувача (при увімкненому параметрі «Блокування перезапиту пож. входу»)
    • зафіксовано спрацювання теплового сповіщувача;
    • підтверджено спрацювання димового сповіщувача (після перезапиту);
  • «Пожежа 2» – ШС переходить у цей стан у разі:
    • зафіксовано другий перехід у стан «Пожежа 1» різних ШС, що входить до однієї зони, за час не більше 120 с. При цьому ШС, що перейшла у стан «Пожежа 1» першою, не змінює свого стану;
  • "Коротке замикання" - опір ШС менше 100 Ом;
  • "Невзяття" - ШС було порушено в момент взяття на охорону.

Під час спрацювання теплового сповіщувача блок переходить у режим «Увага». Під час спрацьовування димового сповіщувача блок формує інформаційне повідомлення «Спрацювання датчика». При вимкненому параметрі «Блокування перезапиту пож. входу» блок здійснює перезапит стану ШС (докладніше див. тип 1). У разі підтвердження спрацьовування димового сповіщувача ШС переходить у режим «Пожежа 1», інакше повертається до режиму «На охороні». З режиму "Пожежа 1" ШС може перейти в режим "Пожежа 2" у випадках, описаних вище. При увімкненому параметрі «Блокування перезапиту пож. входу» прилад відразу переводить ШС у режим «Увага». З режиму "Увага" ШС може перейти в режим "Пожежа 1" у випадках, описаних вище.

У ШС включаються пожежні теплові чи будь-які інші нормально-замкнуті сповіщувачі. Можливі режими (стану) ШС:

  • «На охороні» («Взято») – ШС контролюється, опір у нормі;
  • «Знято з охорони» («Знято», «Відключено») – ШС не контролюється;
  • "Затримка взяття" - не закінчилася затримка взяття на охорону;
  • «Увага» – зафіксовано спрацювання одного сповіщувача;
  • «Пожежа 1» – ШС переходить у цей стан у разі:
    • зафіксовано спрацювання двох сповіщувачів в одному ШС за час не більше ніж 120 с;
    • зафіксовано другий перехід у стан «Увага» різних ШС, що входять до однієї зони, за час не більше 120 с. При цьому ШС, який перейшов у стан «Увага» першим, не змінює свого стану;
  • «Пожежа 2» – ШС переходить у цей стан, якщо зафіксовано другий перехід у стан «Пожежа 1» різних ШС, що входить в одну зону, за час не більше 120 с. При цьому ШС, що перейшла у стан «Пожежа 1» першою, не змінює свого стану;
  • "Коротке замикання" - опір ШС менше 2 кОм;
  • «Обрив» – опір ШС понад 25 кому;
  • "Невзяття" - ШС було порушено в момент взяття на охорону.

Тип 16 – Пожежний ручний.

У ШС включаються безадресні ручні (нормально-замкнуті та нормально-розімкнуті) пожежні сповіщувачі. Можливі режими (стану) ШС:

  • «На охороні» («Взято») – ШС контролюється, опір у нормі;
  • «Знято з охорони» («Знято», «Відключено») – ШС не контролюється;
  • "Затримка взяття" - не закінчилася затримка взяття на охорону;
  • "Пожежа 2" - зафіксовано спрацювання ручного сповіщувача;
  • "Коротке замикання" - опір ШС менше 100 Ом;
  • «Обрив» – опір ШС понад 16 кому;
  • "Невзяття" - ШС було порушено в момент взяття на охорону.

При спрацьовуванні ручних пожежних сповіщувачів блок одразу формує подію «Пожежа2», за якою пультом «С2000М» може бути спрямована команда управління систем пожежної автоматики.

  • «Затримка взяття»визначає час (у секундах), через який прилад намагається взяти ШС на охорону після надходження відповідної команди. Ненульова «Затримка взяття» у системах пожежної сигналізації використовується зазвичай, якщо перед взяттям ШС на охорону потрібно включати вихід приладу, наприклад, для скидання живлення 4-провідних сповіщувачів (програма керування реле «Включити тимчасово перед взяттям»).
  • "Затримка аналізу входу після скидання"для будь-якого типу ШС – це тривалість паузи перед початком аналізу ШС після відновлення харчування. Така затримка дозволяє включати в ШС приладу сповіщувачі великим часомготовності (часом «заспокоєння»). Для таких сповіщувачів необхідно встановити «Затримку аналізу входу після скидання», що дещо перевищує максимальний час готовності. Блок автоматично скидає (відключає на 3 с) живлення ШС, якщо при взятті на охорону цього шлейфу його опір виявився меншим за норму, наприклад, у ШС спрацював димовий пожежний сповіщувач.
  • «Без права зняття з охорони»не дозволяє зняти ШС з охорони у жодний спосіб. Цей параметр зазвичай встановлюється для пожежних ШС, щоб уникнути їх випадкового зняття.
  • «Автоперевзяття з невзяття»наказує приладу автоматично брати на охорону невзятий ШС як тільки його опір буде в нормі протягом 1 с.

ШС приладів та блоків «Сигнал-20М» вер.1.03, «Сигнал-20П» вер.2.05 та «С2000-4» вер.3.01 працюють за такими алгоритмами:

Тип 1. Пожежний димовий з розпізнаванням подвійного спрацювання.

У ШС включаються пожежні димові або будь-які інші нормально розімкнуті сповіщувачі. Можливі режими (стану) ШС:

  • «Знятий з охорони» («Знятий») - ШС не контролюється (використовується при обслуговуванні системи);
  • "Затримка взяття" - не закінчилася затримка взяття на охорону;
  • «Обрив» - опір ШС понад 6 кому;

При спрацьовуванні сповіщувача прилад формує повідомлення «Спрацювання датчика» та здійснює перезапит стану ШС: на 3 с скидає (короткочасно відключає) живлення ШС. Якщо протягом 55 секунд після скидання сповіщувач спрацьовує повторно, ШС переходить у режим «Увага». Якщо повторного спрацьовування сповіщувача протягом 55 с не відбудеться, ШС повертається в стан «На охороні». З режиму "Увага" ШС може перейти в режим "Пожежа", якщо в даному ШС спрацює другий сповіщувач, а також після закінчення тимчасової затримки, що задається параметром "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа". Якщо параметр "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа" дорівнює 0, то перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" відбудеться миттєво. Значення параметра "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа", що дорівнює 255 с (максимально можливе значення), відповідає нескінченній тимчасовій затримці, і перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" можливий тільки при спрацюванні другого сповіщувача в ШС.

Тип 2. Пожежний комбінований однопороговий

У ШС включаються пожежні димові та теплові сповіщувачі або будь-які інші нормально розімкнуті і нормально замкнуті сповіщувачі. Можливі режими (стану) ШС:

  • «На охороні» («Взято») – ШС контролюється, опір у нормі;
  • «Знятий з охорони» («Знятий») – ШС не контролюється (використовується при обслуговуванні системи);
  • «Увага» – зафіксовано спрацювання теплового сповіщувача або повторне спрацьовування димового сповіщувача;
  • «Пожежа» - після спрацювання сповіщувача закінчилася «Затримка переходу на Тривогу/Пожежа»;
  • "Коротке замикання" - опір ШС менше 100 Ом;
  • «Обрив» - опір ШС понад 16 кім (більше 50 кім для «С2000-4»);
  • "Невзяття" - ШС було порушено в момент взяття на охорону.

При спрацюванні теплового сповіщувача пристрій переходить у режим «Увага». При спрацьовуванні димового сповіщувача прилад формує повідомлення «Спрацювання датчика», перезапитує стан ШС (див. тип 1). При підтвердженому спрацьовуванні сповіщувача ШС переходить у режим «Увага».

З режиму "Увага" ШС може перейти в режим "Пожежа" після закінчення тимчасової затримки, що задається параметром "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа". Якщо параметр "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа" дорівнює 0, то перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" відбудеться миттєво. Значення параметра "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа", що дорівнює 255 с (максимально можливе значення), відповідає нескінченній тимчасовій затримці, і перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" неможливий.

Тип 3. Пожежний тепловий двопороговий

У ШС включаються пожежні теплові чи будь-які інші нормально-замкнуті сповіщувачі.

Можливі режими (стану) ШС:

  • «На охороні» («Взято») - ШС контролюється, опір у нормі;
  • «Знятий з охорони» («Знятий») - ШС не контролюється (використовується при обслуговуванні системи);
  • "Затримка взяття" - не закінчилася затримка взяття на охорону;
  • «Увага» - зафіксовано спрацювання одного сповіщувача;
  • «Пожежа» - зафіксовано спрацювання більше одного сповіщувача, або після спрацьовування одного сповіщувача закінчився «Затримка переходу на Тривогу/Пожежа»;
  • "Коротке замикання" - опір ШС менше 2 кОм;
  • «Обрив» - опір ШС понад 25 кім (більше 50 кім для «С2000-4»);
  • "Невзяття" - ШС було порушено в момент взяття на охорону.

При спрацьовуванні сповіщувача прилад переходить у режим «Увага» даного ШС. З режиму "Увага" прилад може перейти в режим "Пожежа", якщо в ШС спрацює другий сповіщувач, а також після закінчення тимчасової затримки, що задається параметром "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа". Якщо параметр "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа" дорівнює 0, то перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" відбудеться миттєво. Значення параметра "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа", що дорівнює 255 с (максимально можливе значення), відповідає нескінченній тимчасовій затримці, і перехід з режиму "Увага" в режим "Пожежа" можливий тільки при спрацюванні другого сповіщувача в даному ШС.

Для кожного шлейфу, крім типу, можна налаштувати такі додаткові параметри, як:

  • "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа" - для будь-якого з пожежних шлейфів цей час переходу зі стану "Увага" в стан "Пожежа". Шлейфи типу 1 і типу 3 (з розпізнаванням подвійного спрацювання) можуть перейти в стан «Пожежа» при спрацьовуванні другого пожежного сповіщувача в ШС. Якщо "Затримка переходу в Тривогу/Пожежа" дорівнює 255 с, то прилад не переходить у режим "Пожежа" за часом (нескінченна затримка). У цьому випадку шлейфи типу 1 і 3 можуть перейти в стан «Пожежа» тільки після спрацювання другого сповіщувача в шлейфі, а шлейф типу 2 не перейде в стан «Пожежа» за жодних умов;
  • «Затримка аналізу ШС після скидання живлення» - це тривалість паузи перед аналізом шлейфу після зняття напруги живлення шлейфу (при перезапиті стану пожежного шлейфу та взяття на охорону). Така затримка дозволяє включати до шлейфу сповіщувачі з більшим часом готовності (часом «заспокоєння»);
  • «Без права зняття» - не дозволяє зняти шлейф з охорони за жодних умов;
  • "Автовзяття з Тривоги/Пожежі" - шлейф автоматично перейде в стан "Взятий", як тільки опір шлейфу буде в нормі протягом часу, що дорівнює чисельному значенню цього параметра, помноженому на 15 с.

Події "Пожежа" ВПКП "Сигнал-20М" вер.1.03 та БПК "Сигнал-20П" вер.2.05, "С2000-4" вер.3.01 з точки зору системи відповідають подіям "Пожежа 1". Перелічені прилади не можуть формувати події «Пожежа 2». Ці події формуватимуться лише на рівні пульта «С2000М».

Максимальна довжина шлейфів сигналізації обмежена лише опором проводів (трохи більше 100 Ом).

Кількість сповіщувачів, що включаються до одного шлейфу, розраховується за формулою: N = Iм / i, де: N – кількість сповіщувачів у шлейфі; Im – максимальний струм навантаження: Im = 3 мА для ШС типів 1, 3, 16, Im = 1,2 мА для ШС типу 2; i - Струм, споживаний сповіщувачем в черговому режимі, [мА]. Докладніше принципи підключення сповіщувачів описані у РЕ відповідних блоків.

Виходи

Кожен БПК має релейні виходи. За допомогою релейних виходів приладів можна керувати різними виконавчими пристроями, а також передачу сповіщень на ПЦН. Тактику роботи будь-якого релейного виходу можна запрограмувати, як і прив'язку спрацьовування (від конкретного входу або групи входів).

При організації системи пожежної сигналізації можна використовувати такі алгоритми роботи реле:

  • Увімкнути/вимкнути, якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан «Пожежа 1», «Пожежа 2»;
  • Включити/вимкнути на якийсь час, якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан «Пожежа 1», «Пожежа 2»;
  • Блимати зі стану увімкнено/вимкнено, якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан «Пожежа 1», «Пожежа 2»;
  • "Лампа" - блимати, якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2" (блимати з іншою шпаруватістю, якщо хоча б один із пов'язаних шлейфів перейшов у стан "Увага"); включити у разі взяття пов'язаного шлейфу (шлейфів), вимкнути у разі зняття пов'язаного шлейфу (шлейфів). У цьому тривожні стану пріоритетні;
  • «ПЦН» - включити при взятті хоча б одного із пов'язаних із реле шлейфів, у всіх інших випадках – вимкнути;
  • "АСПТ" - включити на заданий час, якщо два або більше шлейфів, пов'язаних з реле, перейшли в стан "Пожежа 1" або один шлейф у стан "Пожежа 2" і немає порушення технологічних ШС. Порушений технологічний шлейф блокує увімкнення. Якщо технологічний ШС було порушено під час затримки управління реле, то його відновлення вихід буде включений на заданий час (порушення технологічного шлейфу призупиняє відлік затримки включення реле;
  • "Сирена" - Якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2" перемикатиметься заданий час з однією шпаруватістю, якщо в стан "Увага" - з іншого;
  • "Пожежний ПЦН" - якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2" або "Увага", то включити, інакше - вимкнути;
  • «Вихід «Несправність» – якщо один із пов'язаних з реле шлейфів у стані «Несправність», «Незняття», «Знятий» або «Затримка взяття», то вимкнути, інакше – увімкнути;
  • "Пожежна лампа" - Якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2", то блимати з однією шпаруватістю, якщо у "Увага", то блимати з іншою шпаруватістю, якщо всі пов'язані з реле шлейфи в стані "Взято", то включити, інакше - вимкнути;
  • "Стара тактика ПЦН" - включити, якщо всі пов'язані з реле шлейфи взяті або зняті (немає стану "Пожежа 1", "Пожежа 2", "Несправність", "Невзяття"), інакше - вимкнути;
  • Увімкнути/вимкнути на заданий час перед взяттям пов'язаного з реле шлейфу (шлейфів);
  • Включити/вимкнути на заданий час під час взяття пов'язаного з реле шлейфу (шлейфів);
  • Увімкнути/вимкнути на заданий час при невзятті пов'язаного з реле шлейфу (шлейфів);
  • Увімкнути/вимкнути при знятті пов'язаного з реле шлейфу (шлейфів);
  • Включити/вимкнути під час взяття пов'язаного з реле шлейфу (шлейфів);
  • "АСПТ-1" - Включити на заданий час, якщо один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2" і немає порушених технологічних шлейфів. Якщо технологічний шлейф було порушено під час затримки управління реле, то при його відновленні вихід буде включений на заданий час (порушення технологічного шлейфу призупиняє відлік затримки реле);
  • «АСПТ-А» - Включити на заданий час, якщо два або більше пов'язаних з реле шлейфів перейшли в стан «Пожежа 1» або один ШС перейшов у стан «Пожежа 2» і немає порушених технологічних шлейфів. Порушений технологічний шлейф блокує включення, при відновленні вихід залишиться вимкненим;
  • "АСПТ-А1" - Включити на заданий час, якщо хоча б один із пов'язаних з реле шлейфів перейшов у стан "Пожежа 1", "Пожежа 2" і немає порушених технологічних шлейфів. Порушений технологічний шлейф блокує включення, при відновленні вихід залишиться вимкненим.
  • При «Пожежа 2» увімкнути/вимкнути тимчасово.
  • Під час «Пожежа 2» блимати на час зі стану ВИМКНЕНО/ВІДКЛЮЧЕНО.

Приймально-контрольний прилад "Сигнал-20М" в автономному режимі

Сигнал-20М може використовуватися для захисту малих об'єктів (наприклад, невеликих офісів, приватних будинків, магазинів, невеликих складів, виробничих приміщень тощо).

Для керування входами можна використовувати кнопки на передній панелі приладу. Доступ до кнопок обмежується за допомогою pin-кодів (підтримується 64 pin-коди користувача). Повноваження користувачів (кожного PIN-коду) можна гнучко налаштувати – дозволити повноцінне керування, або дозволити лише перевзяття на охорону. Будь-який користувач може керувати довільною кількістю шлейфів, для кожного шлейфу повноваження взяття та зняття також можна налаштувати індивідуально.

Двадцять шлейфів сигналізації приладу "Сигнал-20М" забезпечують достатню локалізацію тривожного сповіщення на згаданих об'єктах при спрацюванні будь-якого пожежного сповіщувача в шлейфі.

Прилад має:

  • Двадцять шлейфів сигналізації, які можна включати будь-які види неадресних пожежних сповіщувачів. Усі шлейфи є вільно програмованими, тобто. для будь-якого шлейфу можна встановити типи 1, 2 і 3, а також налаштувати індивідуально для кожного шлейфу та інші конфігураційні параметри;
  • Три релейних виходи типу «сухий контакт» та два виходи з контролем справності ланцюгів управління. До релейних виходів приладу можна підключати виконавчі пристрої, а також здійснювати за допомогою реле передачі сповіщень на СПІ. У другий випадок релейний вихід об'єктового приладу входить у звані шлейфи «загальної тривоги» кінцевого пристрою СПИ. Для реле визначається тактика роботи, наприклад, увімкнути при тривозі. Таким чином, при переході приладу в режим «Пожежа 1» замикається реле, порушується шлейф загальної тривоги і відбувається передача тривожного сповіщення на ПЦН пожежного моніторингу;
  • Клавіатуру для керування за допомогою PIN-кодів станом зон на корпусі приладу. Прилад підтримує до 64 паролів користувачів, 1 пароль оператора, 1 пароль адміністратора. Користувачі можуть мати права або взяття і зняття шлейфів сигналізації, або лише взяття, або лише зняття. За допомогою пароля оператора можна перевести прилад у режим перевірки, а за допомогою пароля адміністратора вводити нові паролі користувачів та змінювати або видаляти старі;
  • Двадцять індикаторів стану шлейфів сигналізації, п'ять індикаторів стану виходів та функціональні індикатори "Робота", "Пожежа", "Несправність", "Тривога".


Блочно-модульні ППКУП на базі пульта «С2000М» та БПК з неадресними шлейфами

Як було зазначено вище, при побудові блочно-модульного ППКУП пульт «С2000М» виконує функції індикації станів і подій системи; організації взаємодії між компонентами ППКУП (управління блоками індикації, розширення кількості виходів, стикування із СПІ); ручного управління входами та виходами контрольованих блоків. До кожного з БПК можна підключити порогові пожежні сповіщувачі різних типів. Входи кожного з приладів вільно конфігуруються, тобто. для будь-якого входу можна встановити типи 1, 2, 3 і 16, присвоїти індивідуально для кожного шлейфу інші конфігураційні параметри. Кожен прилад має релейні виходи, за допомогою яких можна керувати різними виконавчими пристроями (наприклад, світловими та звуковими оповіщувачами), а також передавати сигнал про тривогу системі передачі сповіщень пожежного моніторингу. Для цих цілей можна використовувати контрольно-пускові блоки «С2000-КПБ» (з контрольованими виходами) і сигнально-пускові блоки «С2000-СП1» (з релейними виходами). Додатково в системі встановлені блоки індикації «С2000-БІ ісп.02» та «С2000-БКІ», які призначені для наглядного відображення стану входів приладів та зручного керування ними з посади чергового.

Найчастіше пульт «С2000М» також використовується і для розширення системи пожежної сигналізації при реконструкції об'єкта, що захищається, для підключення додаткових блоків різного призначення. Тобто збільшення продуктивності системи та її нарощування. Причому нарощування системи відбувається без її структурних змін, лише додаванням до неї нових пристроїв.



Адресно-порогова пожежна сигналізація в ІСО «Оріон» може бути побудована на базі блочно-модульного ППКУП, що складається з:

  • Блок приймально-контрольного «Сигнал-10» з адресно-пороговим режимом шлейфів сигналізації;
  • Димових оптико-електронних порогово-адресних сповіщувачів «ДІП-34ПА»;
  • Теплових максимально диференціальних порогово-адресних сповіщувачів «С2000-ІП-ПА»;
  • Ручні порогово-адресні сповіщувачі «ІПР 513-3ПАМ».

Додатково можуть бути використані релейні блоки С2000-СП1 і С2000КПБ для розширення кількості виходів системи; блоки індикації та управління «С2000-БІ ісп.02» та «С2000-БКІ» для відображення для наочного відображення стану входів приладів та зручного керування ними з посади чергового.

При підключенні зазначених сповіщувачів до блоку Сигнал-10 шлейфам приладу необхідно присвоїти тип 14 - Пожежний адресно-пороговий. В один адресно-пороговий шлейф може підключатися до 10 адресних сповіщувачів, кожен з яких здатний повідомляти на запит приладу свій поточний стан. Прилад проводить періодичне опитування адресних сповіщувачів, забезпечуючи контроль їх працездатності та ідентифікації несправного сповіщувача, що спрацював.

Кожен адресний сповіщувач сприймається як додатковий віртуальний вхід БПК. Кожен віртуальний вхід можна зняти з охорони та взяти на охорону командою мережевого контролера (пульта «С2000М»). У разі взяття на охорону або зняття з охорони порогово-адресного шлейфу автоматично знімаються або беруться ті адресні сповіщувачі (віртуальні входи), які належать шлейфу.

Адресно-пороговий шлейф може перебувати в наступних станах (стани наведені в порядку пріоритету):

  • «Пожежа 2» – хоча б один адресний сповіщувач перебуває у стані «Ручна пожежа» або два і більше адресних сповіщувача, підключених до одного входу або які стосуються однієї зони, перейшли в стан «Пожежа 1» за час не більше 120 с;
  • «Пожежа 1» - хоча один адресний сповіщувач перебуває у стані «Пожежа 1»;
  • «Відключено» – як мінімум один адресний сповіщувач перебуває у стані «Відключено» (протягом 10 секунд прилад не отримав відповіді від сповіщувача. Тобто відпадає необхідність використання розриву шлейфу при вилученні сповіщувача з розетки, і зберігається працездатність решти сповіщувачів);
  • «Несправність» – щонайменше один адресний сповіщувач перебуває у стані «Несправність»;
  • «Невзяття» – у момент взяття на охорону як мінімум один адресний сповіщувач перебував у стані, відмінному від «Норма»;
  • «Запилено, потрібно обслуговування» – як мінімум один адресний сповіщувач перебуває у стані «Запилення»;
  • «Знято з охорони» («Знято») – як мінімум один адресний сповіщувач знято з охорони;
  • «На охороні» («Взято») – всі адресні сповіщувачі в нормі та на охороні.

При організації адресно-порогової системи охоронної сигналізаціїдо роботи виходів можна застосовувати тактики роботи, аналогічні тактикам, які у неадресної системі.
На рис. наведено приклад організації адресно-порогової системи пожежної сигналізації з використанням блоку Сигнал-10.



Адресно-аналогова пожежна сигналізація в ІСО «Оріон» будується на базі блочно-модульного ППКУП, що складається з:

  • Пульт контролю та управління «С2000М»;
  • Контролерів двопровідної лінії зв'язку (БПК) "С2000-КДЛ" або "С2000-КДЛ-2І";
  • Пожежних димових оптико-електронних адресно-аналогових сповіщувачів «ДІП-34А»;
  • Пожежних адресно-аналогових газових та теплових максимально диференціальних пожежних сповіщувачів «С2000-ІПГ», призначених для виявлення загорянь, що супроводжуються появою чадного газуу закритих приміщеннях, шляхом моніторингу зміни хімічного складуповітря та температури навколишнього середовища;
  • Пожежних адресних теплових вибухозахищених сповіщувачів "С2000-Спектрон-101-Еxd-М", "С2000-Спектрон-101-Еxd-Н";
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я інфрачервоного (ІЧ) діапазону "С2000-Спектрон-207";
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я багатодіапазонних (ІЧ/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exd-М» та «С2000-Спектрон-607-Exd-H»
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я багатодіапазонних (ІК/УФ) «С2000-Спектрон-607»;
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я багатодіапазонний (ІК/УФ) адресний «С2000-Спектрон-608»;
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я багатодіапазонний (ІК/УФ) вибухозахищений «С2000-Спектрон-607-Exi»;
  • Пожежних адресних сповіщувачів полум'я багатодіапазонний (ІК/УФ) вибухозахищений «С2000-Спектрон-608-Exi»;
  • Пожежних ручних адресних сповіщувачів "ІПР 513-3АМ";
  • Елементів дистанційного керуванняадресних «ЕДУ-513-3АМ», «ЕДУ-513-3АМ ісп.01», призначених для формування сигналів керування системами автоматики та розблокування дверей СКД та евакуаційних виходів;
  • Блоків розгалужувально-ізолюючих "БРИЗ", "БРИЗ ісп.01", призначених для ізолювання короткозамкнутих ділянок з подальшим автоматичним відновленням після зняття короткого замикання. "БРИЗ" встановлюється в лінію як окремий пристрій, "БРИЗ ісп.01" вбудовується в базу пожежних сповіщувачів "С2000-ІП" та "ДІП-34А". Також випускаються спеціальне виконання сповіщувачів «ДІП-34А-04», «С2000-ІП-04» та «ІПР 513-3АМ ісп.01» із вбудованими ізоляторами короткого замикання.
  • Адресних розширювачів "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8". Пристрої, призначені для підключення неадресних чотирьохпровідних сповіщувачів. Таким чином, до адресної системи можна підключити звичайні граничні сповіщувачі, наприклад, лінійні сповіщувачі.
  • Блоків розширення шлейфів сигналізації "С2000-БРШС-Ex", призначених для підключення неадресних іскробезпечних сповіщувачів (див. розділ "Вибухозахисні рішення...").
  • Адресних радіорозширювачів "С2000Р-АРР32", призначених для підключення радіоканальних пристроїв серії "С2000Р" у двопровідну лінію зв'язку.
  • Пристроїв серії "С2000Р":
    • Пожежних точкових димових оптико-електронних адресно-аналогових радіоканальних сповіщувачів "С2000Р-ДІП";
    • Пожежних теплових максимально диференціальних адресно-аналогових радіоканальних сповіщувачів «С2000Р-ІП»;
    • Пожежних ручних адресних сповіщувачів "С2000Р-ІПР".

При організації адресно-аналогової системи пожежної сигналізації як релейні модулі можна застосовувати пристрої «С2000-СП2» і «С2000-СП2 ісп.02». Це адресні релейні модулі, які підключаються до «С2000-КДЛ» по двопровідній лінії зв'язку. "С2000-СП2" має два реле типу "сухий контакт", а "С2000-СП2 ісп.02" - два реле з контролем справності ланцюгів підключення виконавчих пристроїв (окремо на ОБРИВ і КОРОТКЕ ЗАМІКАННЯ). Для реле С2000-СП2 можна застосовувати тактики роботи, аналогічні тактикам, що використовуються в неадресній системі.

Також до складу системи входять оповіщувачі охоронно-пожежні звукові адресні С2000-ОПЗ і оповіщувачі світлові табличні адресні С2000-ОСТ. Вони підключаються безпосередньо до ДПЛЗ без додаткових релейних блоків, але потребують окремого живлення 12 – 24 Ст.

Радіорозширювач «С2000Р-АРР32» дозволяє керувати оповіщувачем світлозвуковим радіоканальним «С2000Р-Сірена».

Додатково можуть бути використані релейні блоки С2000-СП1 і С2000КПБ для розширення кількості виходів системи; блоки індикації та управління «С2000-БІ» та «С2000-БКІ» для наочного відображення стану входів приладів та зручного керування ними з посади чергового.

Контролер двопровідної лінії зв'язку фактично має два шлейфи сигналізації, до яких можна підключати загалом до 127 адресних пристроїв. Ці два шлейфи можуть бути об'єднані для організації кільцевої структури ДПЛЗ. Адресні пристрої є пожежні сповіщувачі, адресні розширювачі або релейні модулі. Кожен адресний пристрій займає одну адресу пам'яті контролера. Адресні розширювачі займають стільки адрес у пам'яті контролера, скільки шлейфів можна до них підключити (С2000-АР1 - 1 адреса, С2000-АР2 - 2 адреси, С2000-АР8 - 8 адрес). Адресні релейні модулі також займають у пам'яті контролера 2 адреси. Таким чином, кількість приміщень, що захищаються, визначається адресною ємністю контролера. Наприклад, з одним «С2000-КДЛ» можна використовувати 127 димових сповіщувачів або 87 димових сповіщувачів та 20 адресних релейних модулів. При спрацюванні адресних сповіщувачів або порушення шлейфів адресних розширювачів контролер видає тривожне повідомлення по інтерфейсу RS-485 на пульт управління «С2000М».

Контролер «С2000-КДЛ-2І» функціонально повторює «С2000-КДЛ», але має важливу перевагу – гальванічний бар'єр між клеми ДПЛЗ та клеми електроживлення, інтерфейсу RS-485 та зчитувача. Дана гальванічна розв'язка дозволить підвищити надійність та стабільність роботи системи на об'єктах зі складною електромагнітною обстановкою. А також допомагає виключити протікання струмів, що вирівнюють (наприклад, при помилках монтажу), вплив електромагнітних перешкод або наведень від застосовуваного на об'єкті обладнання або у разі зовнішніх впливів природного характеру (грозових розрядів і т.д.).

Для кожного адресного пристрою в контролері необхідно встановити тип входу. Тип входу вказує контролеру тактику роботи зони та клас включаються до зони сповіщувачів.

Тип 2 - "Пожежний комбінований"

Цей тип входу призначений для адресних розширювачів «С2000-АР2», «С2000-АР8» та «С2000-БРШС-Ех» (див. розділ «Вибухозахисні рішення…»), у яких контролером будуть розпізнаватись такі стани КЦ, як «Норма» , «Пожежа», «Обрив» та «Коротке замикання». Для «С2000-БРШС-Ех» додатково може розпізнаватись стан «Увага».

Можливі стани входу:

  • "Увага" - "С2000-БРШС-Ех" зафіксував стан ШС, що відповідає стану "Увага";
  • «Пожежа» – адресний розширювач зафіксував стан ШС, що відповідає стану «Пожежа»;
  • «Обрив» – адресний розширювач зафіксував стан ШС, що відповідає стану «Обрив»;
  • «Коротке замикання» – адресний розширювач зафіксував стан ШС, що відповідає стану «Коротке замикання»;

Тип 3 – "Пожежний тепловий"

Даний тип входу можна призначати для "С2000-ІП" (і його модифікацій), "С2000Р-ІП", що працюють у диференціальному режимі, для "С2000-АР1" різних виконань, що контролюють неадресні пожежні сповіщувачі з виходом типу «сухий контакт», а також адресних сповіщувачів «С2000-Спектрон» всіх модифікацій. Можливі стани входу:

  • «Взято» – вхід у нормі та повністю контролюється;
  • «Відключено (знято)» – вхід у нормі, контролюються лише несправності;
  • «Невзяття» – контрольований параметр АУ не в нормі на момент взяття на охорону;
  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • «Пожежа» – адресний тепловий сповіщувач зафіксував зміну температури, яка відповідає умові переходу в режим «Пожежа» (диференціальний режим); адресний розширювач зафіксував стан КЦ, що відповідає стану «Пожежа»;
  • «Пожежа2» – два і більше входи, що належать до однієї зони, перейшли в стан «Пожежа» за час не більше 120 с. Також буде призначено стан «Пожежа2» всім входам, пов'язаним із цією зоною, які мали стан «Пожежа»;
  • "Несправність пожежного обладнання" - несправний вимірювальний канал адресного теплового сповіщувача.

Тип 8 - "Димовий адресно-аналоговий"

Цей тип входу можна призначати для "ДІП-34А" (і його модифікацій), "С2000Р-ДІП". Контролер у черговому режимі роботи ДПЛЗ вимагає числові значення, що відповідають рівню концентрації диму, що вимірюється сповіщувачем. Для кожного входу задаються пороги попереднього оповіщення «Увага» та оповіщення «Пожежа». Пороги спрацьовування задаються окремо для тимчасових зон «НІЧ» та «ДЕНЬ». Періодично контролер запитує значення запиленості димової камери, отримане значення порівнюється з порогом «запилення», що задається окремо для кожного входу. Можливі стани входу:

  • «Взято» – вхід у нормі та повністю контролюється, пороги «Пожежа», «Увага» та «Запилений» не перевищені;
  • «Відключено (знято)» – контролюється лише поріг «Запилений» та несправності;
  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • «Невзяття» – на момент взяття на охорону перевищено один із порогів «Пожежа», «Увага» або «Запилений» або є несправність;
  • «Пожежа2» – два і більше входи, що належать до однієї зони, перейшли в стан «Пожежа» за час не більше 120 с. Також буде призначено стан «Пожежа2» всім входам, пов'язаним із цією зоною, які мали стан «Пожежа»;
  • "Несправність пожежного обладнання" - несправний вимірювальний канал адресного сповіщувача;
  • «Потрібно обслуговування» – перевищено внутрішній поріг автокомпенсації запиленості димової камери адресного сповіщувача або поріг «Запиленого».

Тип 9 - "Тепловий адресно-аналоговий"

Цей тип входу можна призначати для С2000-ІП (і його модифікацій), С2000Р-ІП. Контролер у черговому режимі роботи ДПЛЗ вимагає числові значення, що відповідають температурі, що вимірюється сповіщувачем. Для кожного входу задаються температурні пороги попереднього оповіщення «Увага» та оповіщення «Пожежа». Можливі стани входу:

  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • «Увага» – перевищено поріг «Увага»;
  • «Пожежа» – перевищено поріг «Пожежа»;
  • «Пожежа2» – два і більше входи, що належать до однієї зони, перейшли в стан «Пожежа» за час не більше 120 с. Також буде призначено стан «Пожежа2» всім входам, пов'язаним із цією зоною, які мали стан «Пожежа»;

Тип 16 - "Пожежний ручний"

Даний тип входу можна призначати для ІПР 513-3А (і його виконань); "С2000Р-ІПР"; ШС адресних розширювачів Можливі стани входу:

  • «Взято» – вхід у нормі та повністю контролюється;
  • «Відключено (знято)» – вхід у нормі, контролюються лише несправності;
  • «Невзяття» – контрольований параметр АУ не в нормі на момент взяття на охорону;
  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • «Пожежа2» – адресна ручний сповіщувачпереведений у стан «Пожежа» (натискання кнопки); адресний розширювач зафіксував стан КЦ, що відповідає стану «Пожежа»;
  • «Коротке замикання» – адресний розширювач зафіксував стан КЦ, що відповідає стану «Коротке замикання»;
  • "Несправність пожежного обладнання" - несправність адресного ручного сповіщувача.

Тип 18 - "Пожежний пусковий"

Цей тип входу можна призначати для адресних «ЕДУ 513-3АМ», УДП та їх виконань; ШС адресних розширювачів із підключеними ЕДУ та УДП. Можливі стани входу:

  • «Відключено (знято)» – вхід у нормі, контролюються лише несправності;
  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • "Активація пристрою дистанційного пуску" - ЕДУ переведений в активний стан (розбиття скла, натискання кнопки і т.д.); адресний розширювач зафіксував стан КЦ, що відповідає стану «Пожежа»
  • "Відновлення пристрою дистанційного пуску" - ЕДУ переведений у вихідний стан; адресний розширювач зафіксував стан КЦ, який відповідає стану «Норма»;
  • «Обрив» – адресний розширювач зафіксував стан КЦ, який відповідає стану «Обрив»;
  • «Коротке замикання» – адресний розширювач зафіксував стан КЦ, що відповідає стану «Обрив»;
  • "Несправність пожежного обладнання" - несправність ЕДУ.

Тип 19 - "Пожежний газовий"

Цей тип входу можна призначати для С2000-ІПГ. Контролер у черговому режимі роботи ДПЛЗ вимагає числові значення, що відповідають вмісту моноксиду вуглецю в атмосфері, що вимірюється сповіщувачем. Для кожного входу задаються пороги попереднього оповіщення «Увага» та оповіщення «Пожежа». Можливі стани входу:

  • «Взято» – вхід у нормі та повністю контролюється, пороги «Пожежа» та «Увага» не перевищені;
  • "Відключено (знято)" - контролюються тільки несправності;
  • «Затримка взяття» – вхід перебуває у стані затримки взяття охорону;
  • «Невзяття» – на момент взяття на охорону перевищено один із порогів «Пожежа», «Увага» або є несправність;
  • «Увага» – перевищено поріг «Увага»;
  • «Пожежа» – перевищено поріг «Пожежа»;
  • «Пожежа2» – два і більше входи, що належать до однієї зони, перейшли в стан «Пожежа» за час не більше 120 с. Також буде призначено стан «Пожежа2» всім входам, пов'язаним із цією зоною, які мали стан «Пожежа»;
  • "Несправність пожежного обладнання" - несправний вимірювальний канал адресного сповіщувача.

Для пожежних входів також можна налаштувати додаткові параметри:

  • Автоматичне перевзяття - наказує приладу автоматично брати на охорону невзятий ШС як тільки його опір буде в нормі протягом 1 с.
  • Без права зняття - служить для можливості постійного контролю зони, тобто зону з таким параметром не можна зняти з охорони за жодних умов.
  • Затримка взяття визначає час (у секундах), через який прилад намагається взяти ШС на охорону після надходження відповідної команди. Ненульова «Затримка взяття» у системах пожежної сигналізації використовується зазвичай, якщо перед взяттям неадресного ШС на охорону потрібно включати вихід приладу, наприклад, для скидання живлення 4-провідних сповіщувачів (програма керування реле «Включити тимчасово перед взяттям»).

Контролер "С2000-КДЛ" також має ланцюг для підключення зчитувачів. Можна підключати різні зчитувачі, які працюють за інтерфейсом Touch Memory або Wiegand. Зі зчитувачів можна управляти станом входів контролера. Крім цього, на приладі є функціональні індикатори стану режиму роботи, лінії ДПЛЗ та індикатор обміну за інтерфейсом RS-485. На рис. наведено приклад організації системи адресно-аналогової пожежної сигналізації.



Як було сказано вище, радіоканальне розширення адресно-аналогової системи пожежної сигналізації, побудованої на базі контролера «С2000-КДЛ», застосовується для тих приміщень об'єкта, де прокладання провідних ліній з тих чи інших причин неможливе.

Радіорозширювач «С2000Р-АРР32» забезпечує постійний контроль наявності зв'язку з підключеними до нього 32 радіопристроями серії «С2000Р» та контроль стану їх джерел живлення. Радіоканальні пристрої здійснюють автоматичний контроль працездатності радіоканалу, і у разі його високого шуму автоматично переходять на резервний канал зв'язку.

Діапазони робочих частот радіоканальної системи: 868.0-868.2 МГц, 868.7-869.2 МГц. Випромінювана потужність в режимі передачі не перевищує 10 мВт.

Максимальна дальність дії радіозв'язку на відкритій місцевості близько 300 м (дальність дії при встановленні радіосистеми у приміщеннях залежить від кількості та матеріалу стін та перекриттів на шляху радіосигналу).

Система використовує 4 радіочастотні канали. У цьому кожному каналі у зоні радіовидимості можуть працювати до 3 «С2000Р-АРР32».


"С2000Р-АРР32" підключається безпосередньо до ДПЛС контролера "С2000-КДЛ" і займає в ній одну адресу. При цьому кожен радіопристрій також займатиме в адресному просторі «С2000-КДЛ» одну або дві адреси залежно від вибраного режиму роботи.

Алгоритми роботи радіопристроїв описані вище у розділі, присвяченому типу входів «С2000-КДЛ».


При необхідності обладнання пожежною сигналізацією об'єкта, що має вибухонебезпечні зони, спільно з адресно-аналоговою системою, побудованою на основі контролера «С2000-КДЛ», можна використовувати лінійку спеціалізованих адресних вибухозахищених сповіщувачів.

Сповіщувачі полум'я багатодіапазонні (ІЧ/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exd-М» та «С2000-Спектрон-607-Exd-H» (з особливим захистом від хибних спрацьовувань на електродугове зварювання); теплові «С2000-Спектрон-101-Еxd-М», «С2000-Спектрон-101-Еxd-Н» виготовляються відповідно до вимог на вибухозахищене обладнаннягрупи I та підгруп IIА, IIВ, IIС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЕК 60079-0), ГОСТ 30852.1 (МЕК 60079-1) та відповідає маркуванню вибухозахисту РВ ExdI/1ExdIICT. Вибухозахисність цих сповіщувачів забезпечується оболонкою. Таким чином, лінія ДПЛС у вибухонебезпечній зоні повинна бути виконана броньованим кабелем. Підключення ДПЛЗ до сповіщувачів здійснюється через спеціальні кабельні вводи. Їх тип визначається під час замовлення залежно від способу захисту кабелю.

Оболонка сповіщувачів з маркуванням – Exd-H виконується з нержавіючої сталі. Їх рекомендується встановлювати на об'єктах із хімічно агресивними середовищами (наприклад, об'єкти нафтохімічної галузі).

Для експлуатації сповіщувачів в області низьких температур(нижче - 40oС) всередині вбудований термостат - пристрій, який за допомогою нагрівальних елементів, в автоматичному режимі здатне підтримувати всередині корпусу робочу температуру. Для роботи термостата необхідне підведення додаткового джерела живлення. Підігрів включається за температури -20oС. Сповіщувачі полум'я багатодіапазонні (ІЧ/УФ) «С2000-Спектрон-607-Exi» (з особливим захистом від хибних спрацьовувань на електродугове зварювання) і полум'я багатодіапазонних (ІЧ/УФ) «С2000-Спектрон-608-Exi» мають рівень вибухозахисту » з маркуванням OExiaIICT4 X по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЕК 60079-0), ГОСТ 30852.10 (МЕК 60079-11). Вибухозахищеність цих сповіщувачів забезпечується іскробезоасним ланцюгом «ia» та антистатичною оболонкою. Підключення до ДПЛЗ здійснюється звичайним кабелем через іскрозахисний бар'єр «С2000-Спектрон-ІБ», що встановлюється поза вибухонебезпечною зоною.

Адресні вибухозахищені сповіщувачі працюють за тактикою «Пожежний тепловий». Алгоритм їх роботи описаний вище у розділі, присвяченому типу входів «С2000-КДЛ».

Для підключення інших типів вибухозахищених сповіщувачів застосовуються іскробезпечні бар'єри С2000-БРШС-Ex. Цей блокзабезпечує захист на рівні іскробезпечного електричного кола. Цей спосіб захисту заснований на принципі обмеження граничної енергії, що накопичується або виділяється електричним ланцюгом в аварійному режимі, або розсіювання потужності рівня нижче мінімальної енергії або температури займання. Тобто обмежуються значення напруги та струму, які можуть потрапити до небезпечної зони у разі виникнення несправності. Іскробезпека блоку забезпечується гальванічною розв'язкою і відповідним вибором значень електричних зазорів і шляхів витоку між іскробезпечними і пов'язаними з ними іскронебезпечними ланцюгами, обмеженням напруги і струму до іскробезпечних значень у вихідних ланцюгах за рахунок застосування залитих компаундом бар'єрів іскрозахисту шляхів витоку та непошкоджуваності елементів іскрозахисту у тому числі і за рахунок герметизації (заливання) їх компаундом.

«С2000-БРШС-Ех» забезпечує:

  • прийом сповіщень від підключених сповіщувачів за двома іскробезпечними шлейфами за допомогою контролю значень їх опорів;
  • електроживлення зовнішніх пристроїв від двох вбудованих іскробезпечних джерел живлення;
  • ретрансляцію тривожних сповіщень контролеру двопровідної лінії зв'язку

Знак Х, що стоїть після маркування вибухозахисту, означає, що до приєднувальних пристроїв «С2000-БРШС-Ех» з маркуванням «іскробезпечні ланцюги» допускається підключення тільки вибухозахищеного електроустаткування з видом вибухозахисту «іскробезпечний електричний ланцюг i», що має сертифікат відповідності. Федеральної службиз екологічного, технологічного та атомного нагляду у вибухонебезпечних зонах. "С2000-БРШС-Ex" займає три адреси в адресному просторі контролера "С2000-КДЛ".

До «С2000-БРШС-Ех» можна підключати будь-які порогові пожежні сповіщувачі. На сьогоднішній день компанією ЗАТ НВП «Болід» поставляється низка датчиків для встановлення всередині вибухонебезпечної зони (вибухозахищене виконання):

  • "ІПД-Ех" - димовий оптико-електронний сповіщувач;
  • "ІПДЛ-Ех" - димовий оптико-електронний лінійний сповіщувач;
  • "ІПП-Ех" - інфрачервоний сповіщувачполум'я;
  • "ІПР-Ех" - ручний сповіщувач.

Входи «С2000-БРШС-Ex» працюють за тактикою «Пожежний комбінований». Алгоритм їх роботи описаний вище у розділі, присвяченому типу входів «С2000-КДЛ».



У деяких випадках при побудові пожежної сигналізації використовується персональний комп'ютер із встановленим на ньому спеціалізованим програмним забезпеченням. Програмне забезпечення може розширювати функціонал пульта «С2000М», а саме – використовуватися для організації диспетчерського посту, ведення журналу подій та тривог, вказівки причин тривог, для збору статистики за адресними пожежними сповіщувачами, а також для побудови різних звітів. Це звані автоматизовані робочі місця (АРМы). Таким чином в архітектурі ІСО «Оріон» при побудові систем пожежної сигналізації АРМ є додатковим засобом диспетчеризації і фактично не є частиною приймально-контрольного приладу або приладу управління.

Для організації автоматизованих робочих місць в ISO «Оріон» використовується програмне забезпечення АРМ «Оріон Про». Включення АРМів у систему переводять її на верхній рівень трирівневої моделі.

ПК з АРМ «Оріон ПРО» дозволяють реалізувати такі функції:

  • Нагромадження подій ПС у базі даних (за спрацюваннями ПС, реакціями оператора на ці спрацювання тощо);
  • Створення бази даних для об'єкта, що охороняється – додавання до неї шлейфів, розділів, реле, розстановка їх на планах приміщень;
  • Створення прав доступу для дублюючих ППКУП функцій управління об'єктами ПС (скиданнями тривог), надання їх черговим операторам;
  • Розміщення на графічних планах приміщень логічних об'єктів ПС (шлейфів, областей розділів, реле)
  • Опитування підключених до ПК приймально-контрольних пристроїв. Тобто з комп'ютера можна одночасно опитувати кілька підсистем, кожна з яких є ППКУП під керуванням пульта «С20000М»;
  • Відображення на графічних планах приміщень стану об'єкта, що охороняється, дублювання функцій ППКУП в частині управління логічними об'єктами ПС (входами, розділами);
  • Реєстрація та обробка пожежних тривог, що виникають у системі, із зазначенням причин, службових позначок, а також їх архівування;
  • Надання інформації про стан об'єктів ПС як картки об'єкта;
  • Формування та видача звітів з різних подій ПС;
  • Відображення камер охоронного телебачення, а також керування станом цих камер.

Закріплення завдань автоматичної пожежної сигналізації за програмними модулями зображено на рис.


Закріплення завдань автоматичної пожежної сигналізації за програмними модулями зображено на рис. 8. Варто зазначити, що фізично прилади з'єднуються з комп'ютером системи, на якому встановлено програмний модуль «Оперативне завдання Оріон Про». Схема підключення приладів зображена на структурної схеми ISO «Оріон». Також на структурній схемі наведено кількість робочих місць, які можуть бути одночасно задіяні у системі (програмні модулі АРМ). Програмні модулі можна встановлювати на комп'ютери як завгодно - кожен модуль окремому комп'ютері, комбінація будь-яких модулів на комп'ютері, або встановлення всіх модулів однією комп'ютер.



Усі прилади, призначені для пожежної сигналізації в ІСО «Оріон», живляться від низьковольтних джерел живлення (ІЕ) постійного струму. Більшість приладів адаптовані до широкого діапазону напруги електроживлення – від 10,2 до 28,4В, що дозволяє застосовувати джерела з номінальною вихідною напругою 12, або 24 В. Особливе місце в системі пожежної сигналізації може займати персональний комп'ютер з АРМ диспетчера. Він, як правило, харчується від мережі змінного струмута його електропостачання забезпечується джерелами типу UPS.
Розподілене розміщення обладнання по великому об'єкту, яке легко реалізується в ІСО «Оріон», потребує забезпечення живлення приладів у місцях їх встановлення. З урахуванням широкого діапазону напруг живлення можна, при необхідності, розміщувати джерела живлення з вихідною напругою 24 на віддаленні від приладів-споживачів, навіть з урахуванням значного падіння напруги на проводах. Однак найбільш зручним у цьому плані є забезпечення живлення в адресно-аналоговій системі пожежної сигналізації на основі контролера С2000-КДЛ. В даному випадку адресні сповіщувачі та релейні модулі С2000-СП2, підключені до двопровідної сигнальної лінії зв'язку контролера С2000-КДЛ, отримуватимуть живлення по цій лінії. Винятками будуть блоки «С2000-СП2 ісп.02» та «С2000-БРШС-Ех», що вимагають окремих джерел живлення.

Якщо розглядати випадок радіорозширення адресно-аналогової системи, то відповідно до п. 4.2.1.9 всі радіопристрої мають основний та резервний автономні джерела живлення. При цьому середній час роботи радіопристроїв від основного джерела – 5 років та від резервного – 2 місяці. «С2000-АРР32» може харчуватися, як від зовнішнього джерела(9 -28 У) і від ДПЛС. Через високу струмоспоживання пристрою в більшості випадків рекомендується застосовувати першу схему живлення.
Основний нормативний документ, Визначальний параметри ІЕ для пожежної сигналізації - . Зокрема:

1) ІЕ повинен мати індикацію:

Наявності (у межах норми) основного та резервного або резервних живлень (роздільно з кожного введення електропостачання);

Наявність вихідної напруги.

2) ІЕ повинен забезпечувати формування та передачу інформації у зовнішні ланцюги інформації про відсутність вихідної напруги, вхідної напруги електропостачання по будь-якому входу, розряд акумуляторів (за їх наявності) та інші несправності, контрольовані ІЕ.

3) ІЕ повинен мати автоматичний захиствід короткого замикання та підвищення вихідного струму вище максимального значення, вказаного в ТД на ІЕ. При цьому ІЕ має автоматично відновлювати свої параметри після цих ситуацій.

Залежно від розміру об'єкта для електроживлення системи пожежної сигналізації може знадобитися від одного ІЕ до кількох десятків джерел живлення. На великих, розподілених по території об'єктах, розрахунок схеми електроживлення зводиться до вибору між використанням малопотужних джерел живлення з короткими відрізками кабелів живлення та використанням меншої кількості потужних джерел з прокладкою безлічі кабелів живлення до приладів. Для спрощення цього завдання є широка номенклатура сертифікованих джерел живлення для пожежної сигналізації з різною вихідною напругою та струмом навантаження: РІП-12 ісп.02П, РІП-12 ісп.04П, РІП-12 ісп.06, РІП-12 ісп.15, РІП -12 исп.16, РІП-12 исп.17, РІП-24 исп.01П, РІП-24 исп.02П, РІП-24 исп.06, РІП-24 исп.15.

У всіх РІП для живлення технічних засобів пожежної автоматики є три окремі релейні виходи, гальванічно розв'язані від інших ланцюгів і між собою. РІП контролює як наявність чи відсутність перелічених вище у п. 2) напруг, а й їх відхилення від норми.

Усі пристрої та прилади, що входять до складу пожежної сигналізації, належать до першої категорії електроприймачів. Отже, під час встановлення пожежної сигналізації необхідно реалізувати систему безперебійного електроживлення. Якщо на об'єкті є два незалежні введення високовольтного живлення, або можливість використовувати дизель-генератор, то можна розробити та застосувати схему автоматичного введення резерву (АВР). За відсутності такої можливості безперебійне харчуваннявимушено компенсується резервованим електроживленням з використанням джерел із вбудованим або зовнішнім низьковольтним акумулятором. Відповідно до СП 513130-2009 ємність акумулятора підбирається з розрахунку обчисленого струму споживання всіх (або групи) пристроїв пожежної сигналізації з урахуванням забезпечення їх роботи на резервному харчуванніу черговому режимі протягом 24 год плюс 1 год роботи у тривожному режимі. Для збільшення часу роботи РІП у резервному режимі до РІП-24 ісп.01П можна підключити додаткові акумулятори (2 шт.) ємністю 17А*год, що встановлюються в Бокс-24/17М5-Р (Бокс-24 ісп.01). Даний пристрій є металевим корпусом з вбудованими елементами захисту від перевантажень по струму і переполюсовування акумуляторів.

На деяких об'єктах, де пред'являються особливі вимоги до надійності роботи пожежної сигналізації, можна застосувати РІП-12 RS, РІП-12 ісп.51, РІП-12 ісп.16, РІП-24 ісп.50, РІП-24 ісп.51, які в процесі роботи (постійно) проводять вимірювання напруги в мережі, напруги на акумуляторі, вихідної напруги та вихідного струму та передають виміряні значення (за запитом) на пульт С2000M або АРМ «Оріон Про». У цьому випадку, без прокладання додаткових проводів для моніторингу, на пульті С2000M або комп'ютері з АРМ «Оріон Про» можна отримати повідомлення: «Аварія мережі», «Перевантаження джерела живлення», «Несправність зарядного пристрою», Несправність джерела живлення», «Несправність батареї», «Зламування корпусу джерела», «Відключення вихідної напруги».

Також на об'єктах можна використовувати джерела живлення з додатковими позитивними якостями.

РІП-12 ісп.04П:

  • вбудований термодатчик для контролю температури всередині корпусу та управління процесом заряду АБ;
  • перевірка стану АБ тестовим навантаженням;
  • контроль справності зарядного пристрою

або РІП-12 ісп.06, РІП-24 ісп.06:

  • індивідуальний контроль напруг кожної з двох встановлених АБ;
  • вбудований двополюсний вимикач напруги - автомат захисту;
  • тривалий час резервування.

Спростити завдання розміщення на об'єкті приладів пожежної сигналізації може застосування шаф пожежної сигналізації. В даний час випускаються дві шафи: «ШПС», в якій можна розмістити до 5 приладів типу С2000-КДЛ, С2000-4 та ін., з корпусами для монтажу на DIN-рейку, та «ШПС-24», що вміщує до 6 приладів різних типів та додаткові блоки(Типу «УК-ВК», «БЗЛ» та ін.).
До складу шаф входять:

  • плата РІП-12 RS з вихідною напругою 12В та струмом 3А для «ШПС»;
  • або плата МІП-24-2А RS з вихідною напругою 24В та струмом 2А для «ШПС-24»;
  • блок комутаційний, що дозволяє підключити до виходу РІП до 6 незалежних споживачів (приладів), включаючи зовнішні пристрої- С2000М, С2000-БІ і т.п. Цей блок має 6 виходів для підключення приладів до інтерфейсу RS-485;
  • розподільні шини напруги для підключення, при необхідності, пристроїв з живленням від 220В.

У шафах є можливість встановлення двох акумуляторів 12 ємністю 17 А * год. У ланцюгу напруги мережі передбачений автоматичний вимикач.

Як і в охоронній сигналізації, прилади та пристрої пожежної сигналізації можуть зазнавати впливу короткочасних перенапруг, захиститися від яких можна за допомогою рекомендацій, наведених у розділі «Охоронна сигналізація».


З давніх часів люди намагалися захистити свої житла від такої стихії як вогонь. Прогрес не стоїть на місці, і сьогодні для безпеки приміщень встановлюють протипожежні сигналізації. Бажання встановити сигналізацію виходить лише від власника, а й встановлено на законодавчому рівні.

Система пожежної сигналізації

Система пожежної сигналізації є набором датчиків встановлених на одній території і підключених до загального пожежного посту. Пожежна сигналізація розпізнає пожежу та повідомляє про місце її локації. Основними її складовими є приймальні пристрої, лінії зв'язку, датчики. Саме остання складова передає сигнал про пожежу на пульт. Найчастіше вони реагують на дим, світло, тепло. Приймають сигнал із датчиків і розпізнають місце пожежі приймальні пристрої, які активують сигнал тривоги.

Система пожежної сигналізаціїє складною електроустановкою з комплексом технічних засобів, які відповідають за виявлення вогнища загоряння, щоб уникнути шкоди майну та здоров'ю.

Для швидкого виявлення пожежі було розроблено .

Автоматична пожежна сигналізація

За принципом своєї дії вона нічим не відрізняється від звичайної пожежної сигналізації, але до наявних функцій додалася ще кілька. Так, наприклад, вона автоматично сповіщає людей про пожежу, а також підключає системи пожежогасіння та видалення диму.

Автоматична пожежна сигналізаціягенерує команди для закриття вентиляції подавальної свіже повітря, блокування ліфтів, відключення джерел струму та переходу на аварійне освітлення.

Даній системі властива наявність кількох видів гасіння пожежі: водяна, порошкова, газова. Тип пожежогасіння визначається залежно від приміщення, де буде встановлена ​​сигналізація.

Для всіх систем пожежної безпеки основним критерієм визначення якості є її надійність. Важливою складовою є і здатність визначення спалаху на початковій стадії та зведення до мінімуму хибних оповіщень.

13 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНТЕГРИРОВАНІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ

13.1 Принципи організації інтегрованих систем охорони

13.1.1 Визначення інтегрованої системи охорони

Проблема безпеки будь-якого об'єкта потребує свого вирішення певного підходу. Так для забезпечення безпеки невеликих об'єктів, як правило, достатньо використання технічних засобів охоронної сигналізації. У той же час очевидно, що вирішити проблему безпеки об'єктів, несанкціоноване проникнення на які може призвести до особливо великої або непоправної шкоди, загрози здоров'ю чи життю великої кількостілюдей, з допомогою лише засобів сигналізації неможливо. Тому в нашій країні та за кордоном в охороні таких об'єктів стали широко застосовуватися. охоронні комплекси, що включають, крім засобів охоронної сигналізації, засоби телевізійного спостереження та контролю доступу. Перші комплекси являли собою, як правило, симбіоз із трьох незалежних, не пов'язаних між собою підсистем і не могли вирішити поставлену проблему, оскільки потроєний обсяг продубльованої кожною підсистемою інформації практично не піддавався обробці і не дозволяв оператору прийняти правильне рішення.

У зв'язку з цим останнім часом загальновизнаним став комплексний підхід до забезпечення безпеки важливих об'єктів, одним із основних напрямів якого є створення інтегрованих систем охорони (ІСО).

В самому загальному виглядіметою інтегрування є отримання ISO нових функцій при збереженні в повному обсязі можливостей її окремих складових частин, економія необхідних реалізації цих функцій коштів, максимальна автоматизація дій з усіх напрямів захисту об'єкта. Інформація оператору видається після аналізу та обробки в самій системі, що дозволяє підвищити її достовірність та оперативно прийняти рішення відповідно до ситуації, що виникла.

Формалізоване визначення ІСО ще не цілком склалося, проте, узагальнюючи думки фахівців, можна вважати, що інтегрована система охорони є сукупність об'єднаних загальним управліннямсистем та засобів охоронної сигналізації, контролю доступу та/або відеоконтролю, що володіють технічною, інформаційною, програмною та експлуатаційною сумісністю та призначені для вирішення завдань охорони об'єкта.

До складу ІСО, за необхідності, можуть входити інші підсистеми, що забезпечують, наприклад, нормальне функціонуваннясистем життєзабезпечення, пожежну та інформаційну безпекуі т.п.

Технічні засоби, що входять до складу ІСО, окремі підсистеми, складові частини, елементи тією чи іншою мірою функціонально перетинаються між собою і мають крім загального і своє локальне управління.

Керівною та обов'язковою ланкою будь-якої ІСО є підсистемою охоронної сигналізації. Інші підсистеми призначені для посилення охорони об'єкта і, залежно від вимог до рівня його безпеки, можуть входити або не входити до складу ІСО.

13.1.2 Структура та функції інтегрованої системи охорони

Більшість ISO будуються за принципом дворівневого інтегрування.

Перший рівень – системний. Центральний процесор поєднує всі підсистеми ІСО і забезпечує їхню взаємодію. Кожна з підсистем автоматично виконує будь-які дії під час надходження певного сигналу від будь-якої іншої.

Другий рівень – модульний. Контролери "місцевого значення" керують невеликою групою сповіщувачів, телевізійних камер, зчитувачів, виконавчих пристроїв тощо.

Така побудова ІСО має низку переваг:

Завдяки гнучкій архітектурі система легко конструюється з певного набору модулів та блоків практично для будь-яких об'єктів;

У процесі експлуатації досить просто нарощувати та вдосконалювати функції системи шляхом підключення різних типів реєструючих та виконавчих пристроїв.

ІСО будуються на базі комп'ютерних технологійта структурно можуть бути розбиті на наступні складові:

Пристрої прийому, передачі та обробки сигналів, що дозволяють отримувати максимально повну інформаціюта відтворювати на центральному пульті охорони всебічну та об'єктивну картину стану приміщень та території об'єкта, працездатності апаратури та обладнання;

Виконавчі пристрої, здатні за необхідності діяти автоматично або за командою оператора;

Пункт (або пункти) контролю та управління системою відображення інформації, через які оператори можуть стежити за роботою всієї ISO;

Центральний процесор, що наочно представляє та накопичує інформацію для її подальшої обробки;

Комунікації, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією між елементами ISO та операторами.

Така структура ISO забезпечує їм такі функціональні можливості:

Контроль за великою кількістю приміщень та територій з організацією кількох рубежів охорони;

Багаторівневий доступ співробітників і відвідувачів з чітким розмежуванням повноважень з права доступу в певні зони, що охороняються, за часом доби та днями тижня;

Ідентифікацію об'єкта, що перетинає певний рубіж;

Розпізнавання порушника, що дозволяє персоналу охорони вживати найбільш раціональних заходів протидії;

Взаємодія постів охорони та органів правопорядку при несенні охорони та у випадках локалізації подій;

Накопичення документальних матеріалів для використання їх при розслідуванні та аналізі подій.

Крім цього, можливість гнучкого програмування ISO та окремих підсистем дозволяє активно протидіяти таким несанкціонованим діям, як переривання каналів передачі тривожної інформації; часткова нейтралізація системи особами, які мають доступ до окремих її елементів та підсистем; знищення інформації про подію; порушення персоналом охорони встановленого порядку несення служби тощо.

13.1.3 Вибір характеристик ISO для конкретного об'єкта

Практичне втілення ІСО на конкретному об'єкті ставить перед розробниками та виконавцями низку проблем, наприклад:

Визначення основних характеристик ISO в цілому;

Визначення ступеня інтегрованості;

Визначення інтелектуального рівня системи зменшення негативного впливу людського фактора;

Вибір технічних засобів;

Економічна обґрунтованість вибраного варіанта.

Незважаючи на те, що вже існують загальні підходи до організації ISO, вирішення зазначених завдань залишається суто індивідуальним. Це обумовлено не тільки розмірами та архітектурно-планувальними особливостями об'єкта, але, в першу чергу, різнорідністю зон, що охороняються, з точки зору необхідного рівнябезпеки. Вочевидь, що у обладнання сховища цінностей пред'являються жорсткіші вимоги, ніж устаткування звичайного службового приміщення. При цьому бажано знаходження розумного компромісу між концептуальними вимогами безпеки та реальними можливостями існуючих технічних засобів (наприклад, часто хороший результат дає використання однієї підсистеми для вирішення функціональних завдань іншої підсистеми, посилення ролі людського фактора, якщо подальша автоматизація та насичення об'єкта технічними засобамиі системами не дає відчутного ефекту).

Останнім часом на вітчизняному ринку охоронної техніки з'являється все більша кількістьфірм-постачальників готових ISO. Це, з одного боку, спрощує, а з іншого – ускладнює правильний вибірсистеми під об'єкт. Тому зупинимося на деяких основних моментах, що дозволяють полегшити вирішення цього складного завдання.

Спочатку максимально конкретно, з більш детальним опрацюванням вирішують питання верхнього рівня: загальні питання, що стосуються стратегії охорони об'єкта, реакцій на можливі порушення, процедури прийняття рішень та відповідальності за них тощо.

Другий етап - вибір обладнання за критерієм "ціна - надійність". Для ISO можна рекомендувати наступне обладнання:

Обладнання відомих великих фірм (Sony, Panasonic та ін.). Як правило це нові розробки, висока якістьі надійність яких гарантуються, зазвичай, й не так сертифікатами, скільки торговою маркою. Вартість такого обладнання дуже висока;

Устаткування менш відомих компаній, що має сертифікати якості. Це, як правило, нескладне та відносно недороге обладнання.

Дешеве обладнання, невідомо ким і як вироблене та поставляється на продаж, що не дає гарантій якості, не слід застосовувати.

При виборі обладнання слід звернути увагу не тільки на виконання системою необхідних вам функцій, але і на зручність експлуатації, порядок гарантійного та післягарантійного обслуговування, можливість оперативного пристосування системи до функцій об'єкта, що змінюються, досить простими методами.