Kieto kuro katilinės temperatūros diagrama. Šilumos tinklo temperatūros grafikas - patarimai, kaip sudaryti

Kiekviena šildymo sistema turi tam tikrų savybių. Tai apima galią, šilumos išsklaidymą ir temperatūros režimas dirbti. Jie lemia darbo efektyvumą, tiesiogiai įtakoja gyvenimo komfortą namuose. Kaip pasirinkti tinkamą temperatūros grafiką ir šildymo režimą bei jo skaičiavimą?

Temperatūros diagramos sudarymas

Šildymo sistemos temperatūros grafikas apskaičiuojamas naudojant kelis parametrus. Nuo pasirinkto režimo priklauso ne tik patalpų šildymo laipsnis, bet ir aušinimo skysčio sąnaudos. Tai turi įtakos ir dabartinėms šildymo priežiūros išlaidoms.

Sudarytas šildymo temperatūros grafikas priklauso nuo kelių parametrų. Pagrindinis yra vandens šildymo lygis magistralėje. Savo ruožtu jis susideda iš šių savybių:

  • Temperatūra tiekimo ir grąžinimo vamzdžiuose. Matavimai atliekami atitinkamuose katilo antgaliuose;
  • Oro šildymo laipsnio charakteristikos patalpose ir lauke.

Teisingas skaičiavimas temperatūros diagramašildymas pradedamas skaičiuojant skirtumą tarp temperatūrų karštas vanduo tiesioginiuose ir tiekimo vamzdžiuose. Ši vertė turi tokį pavadinimą:

∆T=Tin-Tob

Kur Skardos- vandens temperatūra tiekimo linijoje, Tob– vandens šildymo laipsnis grįžtamajame vamzdyje.

Norint padidinti šildymo sistemos šilumos perdavimą, būtina padidinti pirmąją vertę. Siekiant sumažinti aušinimo skysčio srautą, ∆t turi būti minimalus. Būtent tai yra pagrindinis sunkumas, nes šildymo katilo temperatūros grafikas tiesiogiai priklauso nuo išorinių veiksnių - šilumos nuostolių pastate, oro lauke.

Norint optimizuoti šildymo galią, būtina apšiltinti išorines namo sienas. Tai sumažins šilumos nuostolius ir energijos sąnaudas.

Temperatūros skaičiavimas

Norint nustatyti optimalų temperatūros režimą, būtina atsižvelgti į šildymo komponentų - radiatorių ir baterijų - charakteristikas. Visų pirma savitoji galia (W/cm²). Tai tiesiogiai paveiks šildomo vandens šiluminį perdavimą į orą patalpoje.

Taip pat būtina padaryti seriją preliminarūs skaičiavimai. Tai atsižvelgia į namo ir šildymo prietaisų charakteristikas:

  • Išorinių sienų ir langų konstrukcijų šilumos perdavimo varžos koeficientas. Jis turi būti ne mažesnis kaip 3,35 m²*C/W. Priklauso nuo regiono klimato ypatybių;
  • Radiatorių paviršinė galia.

Šildymo sistemos temperatūros grafikas tiesiogiai priklauso nuo šių parametrų. Norint apskaičiuoti namo šilumos nuostolius, reikia žinoti išorinių sienų storį ir pastato medžiagą. Baterijų paviršiaus galia apskaičiuojama pagal šią formulę:

Rūda = P / Faktas

Kur R- didžiausia galia, W, faktas– radiatoriaus plotas, cm².

Pagal gautus duomenis, priklausomai nuo lauko temperatūros, sudaromas šildymo temperatūros režimas ir šilumos perdavimo grafikas.

Norėdami laiku pakeisti šildymo parametrus, įdiekite šildymo temperatūros reguliatorių. Šis įrenginys jungiamas prie lauko ir vidaus termometrų. Atsižvelgiant į srovės rodiklius, reguliuojamas katilo veikimas arba aušinimo skysčio srauto į radiatorius tūris.

Savaitinis programuotojas yra optimalus šildymo temperatūros reguliatorius. Su jo pagalba galite maksimaliai automatizuoti visos sistemos veikimą.

Centrinis šildymas

Centralizuoto šildymo atveju šildymo sistemos temperatūros režimas priklauso nuo sistemos savybių. Šiuo metu vartotojams tiekiami keli aušinimo skysčio parametrų tipai:

  • 150°C/70°C. Vandens temperatūrai normalizuoti lifto blokas sumaišo jį su atvėsusia srove. IN tokiu atveju galite sukurti individualų šildymo katilinės temperatūros grafiką konkrečiam namui;
  • 90°С/70°С. Būdinga mažoms privačioms šildymo sistemoms, skirtoms tiekti šilumą keliems daugiabučiams namams. Tokiu atveju maišymo įrenginio montuoti nereikia.

Eidamas pareigas Komunalinės paslaugos apima temperatūros šildymo grafiko apskaičiavimą ir jo parametrų valdymą. Šiuo atveju oro šildymo laipsnis gyvenamosiose patalpose turėtų būti +22°C. Negyvenantiems gyventojams šis rodiklis yra šiek tiek mažesnis – +16°C.

Norint užtikrinti optimalią centralizuotą sistemą, reikia sudaryti teisingą šildymo katilinės temperatūros grafiką patogi temperatūra butuose. Pagrindinė problema yra trūkumas Atsiliepimas– Neįmanoma reguliuoti aušinimo skysčio parametrų priklausomai nuo oro šildymo laipsnio kiekviename bute. Štai kodėl sudaromas šildymo sistemos temperatūros grafikas.

Šildymo grafiko kopiją galima paprašyti Valdymo įmonės. Jos pagalba galite kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę.

Šildymo sistema

Dažnai nereikia atlikti panašių skaičiavimų autonominėms šildymo sistemoms privačiame name. Jei grandinėje yra vidaus ir lauko temperatūros jutikliai, informacija apie juos bus siunčiama į katilo valdymo bloką.

Todėl, siekiant sumažinti energijos sąnaudas, dažniausiai pasirenkami žemos temperatūros šildymo režimai. Pasižymi santykinai žemu vandens šildymu (iki +70°C) ir dideliu cirkuliacijos laipsniu. Tai būtina vienodam šilumos paskirstymui visuose šildymo įrenginiuose.

Norint įdiegti tokį šildymo sistemos temperatūros režimą, reikės laikytis šių sąlygų:

  • Minimalūs šilumos nuostoliai namuose. Tačiau nereikėtų pamiršti ir įprasto oro mainų – vėdinimas yra privalomas;
  • Didelė radiatorių šiluminė galia;
  • Automatinių temperatūros reguliatorių montavimas šildymui.

Jei reikia teisingai apskaičiuoti sistemos veikimą, rekomenduojama naudoti specialias programines sistemas. Norint apskaičiuoti savarankiškai, reikia atsižvelgti į per daug veiksnių. Tačiau su jų pagalba galite sukurti apytiksles šildymo režimų temperatūros grafikus.


Tačiau reikia nepamiršti, kad tikslus šilumos tiekimo temperatūros grafikas apskaičiuojamas kiekvienai sistemai atskirai. Lentelėse pateikiamos rekomenduojamos aušinimo skysčio šildymo laipsnio vertės tiekimo ir grąžinimo vamzdžiuose, atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Atliekant skaičiavimus, nebuvo atsižvelgta į pastato ypatybes ir regiono klimato ypatybes. Tačiau net nepaisant to, jie gali būti naudojami kaip pagrindas kuriant šildymo sistemos temperatūros diagramą.

Didžiausia sistemos apkrova neturėtų turėti įtakos katilo veikimo kokybei. Todėl rekomenduojama jį įsigyti su 15-20% galios rezervu.

Netgi tiksliausias šildymo katilinės temperatūros grafikas eksploatacijos metu parodys apskaičiuotų ir faktinių duomenų nukrypimus. Taip yra dėl sistemos veikimo savybių. Kokie veiksniai gali turėti įtakos esamam šilumos tiekimo temperatūros režimui?

  • Vamzdynų ir radiatorių užterštumas. Norėdami to išvengti, šildymo sistemą reikia periodiškai valyti;
  • Netinkamas valdymo ir uždarymo vožtuvų veikimas. Turi būti patikrintas visų komponentų funkcionalumas;
  • Katilo darbo režimo pažeidimas - staigūs temperatūros pokyčiai ir dėl to slėgis.

Optimalaus sistemos temperatūros režimo palaikymas įmanomas tik su padaryti teisingą pasirinkimą jo komponentai. Norėdami tai padaryti, reikia atsižvelgti į jų eksploatacines ir technines savybes.

Akumuliatoriaus šildymą galima reguliuoti naudojant termostatą, kurio veikimo principą rasite vaizdo įraše:

Ph.D. Petruščenkovas V.A., Tyrimų laboratorija „Pramonės šiluminės energetikos inžinerija“, Federalinė valstybinė autonominė aukštoji mokykla „Petro Didžiojo valstybinis Sankt Peterburgo politechnikos universitetas“, Sankt Peterburgas

1. Šilumos tiekimo sistemų reguliavimo projektinės temperatūros grafiko mažinimo problema šalies mastu

Per pastaruosius dešimtmečius beveik visuose Rusijos Federacijos miestuose buvo labai didelis skirtumas tarp faktinės ir projektinės šilumos tiekimo sistemų reguliavimo temperatūros grafikų. Kaip žinoma, uždaros ir atviros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos SSRS miestuose buvo suprojektuotos naudojant aukštos kokybės reguliavimą su temperatūros grafiku sezoniniam apkrovos reguliavimui 150–70 ° C. Šis temperatūros grafikas buvo plačiai naudojamas tiek šiluminėse elektrinėse, tiek rajoninėse katilinėse. Tačiau jau nuo 70-ųjų pabaigos atsirado reikšmingi tinklo vandens temperatūros nukrypimai faktiniuose valdymo grafikuose nuo jų projektinių verčių esant žemai lauko temperatūrai. Projektavimo sąlygomis pagal lauko oro temperatūrą vandens temperatūra šilumos tiekimo vamzdžiuose sumažėjo nuo 150 °C iki 85...115 °C. Šilumos šaltinių savininkų temperatūrų grafiko sumažinimas dažniausiai būdavo įforminamas kaip darbas pagal projektinį 150-70°C grafiką su „pjūviu“ žemesnėje 110...130°C temperatūroje. Esant žemesnei aušinimo skysčio temperatūrai, buvo manoma, kad šilumos tiekimo sistema veiks pagal išsiuntimo grafiką. Straipsnio autoriui nėra žinomas tokio perėjimo apskaičiuotas pagrindimas.

Perėjimas prie žemesnės temperatūros grafiko, pavyzdžiui, 110–70 °C nuo projektinio 150–70 °C grafiko, turėtų sukelti rimtų pasekmių, kurias lemia balansiniai energijos santykiai. Dėl skaičiuojamojo tinklo vandens temperatūrų skirtumo sumažėjimo 2 kartus išlaikant šildymo ir vėdinimo šiluminę apkrovą, būtina užtikrinti, kad šiems vartotojams tinklo vandens suvartojimas taip pat padidėtų 2 kartus. Atitinkami slėgio nuostoliai per tinklo vandenį šildymo tinkle ir šilumos šaltinio šilumos mainų įrangoje bei šilumos punktuose su kvadratiniu pasipriešinimo dėsniu padidės 4 kartus. Reikalingas tinklo siurblių galios padidėjimas turėtų būti 8 kartus. Akivaizdu, kad nei pagal 150-70 °C grafiką projektuojamų šilumos tinklų pralaidumas, nei įrengti tinklo siurbliai neužtikrins aušinimo skysčio tiekimo vartotojams dvigubu debitu, palyginti su projektine verte.

Šiuo atžvilgiu visiškai aišku, kad norint užtikrinti 110-70 °C temperatūros grafiką ne popieriuje, o realiai, reikės radikaliai rekonstruoti tiek šilumos šaltinius, tiek šilumos tinklą su šilumos punktais, kurių išlaidos šilumos tiekimo sistemų savininkams yra neįperkamos.

SNiP 41-02-2003 „Šilumos tinklai“ 7.11 punkte nurodytas draudimas naudoti šilumos tiekimo valdymo grafikus šilumos tinklams su „atjungta“ pagal temperatūrą, negalėjo niekaip paveikti plačiai paplitusios jo veiklos praktikos. naudoti. Atnaujintoje šio dokumento versijoje SP 124.13330.2012 režimas su „ribine“ temperatūra iš viso neminimas, tai yra, nėra tiesioginio draudimo šiam reguliavimo būdui. Tai reiškia, kad turi būti pasirenkami sezoninio apkrovimo reguliavimo metodai, kuriuose bus sprendžiamas pagrindinis uždavinys – normalizuotos temperatūros patalpose ir normalizuotos vandens temperatūros užtikrinimas karšto vandens tiekimo poreikiams.

Patvirtintame Nacionalinių standartų ir praktikos kodeksų sąraše (tokių standartų ir praktikos kodeksų dalys), dėl kurių privalomai laikomasi 2009 m. gruodžio 30 d. federalinio įstatymo Nr. 384- FZ yra užtikrintas" Techniniai reglamentai dėl pastatų ir statinių saugos" (Rusijos Federacijos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 26 d. nutarimas Nr. 1521) buvo įtrauktas į SNiP pataisas po atnaujinimo. Tai reiškia, kad temperatūros „pjovimo" naudojimas šiandien yra visiškai teisinė priemonė tiek Nacionalinių standartų ir praktikos kodeksų sąrašo požiūriu, tiek ir atnaujinto profilio SNiP „Šilumos tinklai“ leidimo požiūriu.

2010 m. liepos 27 d. federalinis įstatymas Nr. 190-FZ „Dėl šilumos tiekimo“, „Būsto fondų techninės eksploatacijos taisyklės ir standartai“ (patvirtintas Rusijos Federacijos valstybinio statybos komiteto 2003 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 170), SO 153-34.20.501-2003 „Jėgainių ir tinklų eksploatavimo techninės taisyklės Rusijos Federacija“ taip pat nedraudžia reguliuoti sezoninės šilumos apkrovos „nupjovus“ temperatūrą.

Dešimtajame dešimtmetyje įtikinamos priežastys, paaiškinusios radikalų projektinės temperatūros grafiko sumažėjimą, buvo laikomos šilumos tinklų, jungiamųjų detalių, kompensatorių būklės pablogėjimu, taip pat nesugebėjimu užtikrinti reikiamų parametrų šilumos šaltiniuose dėl šilumos būklės. mainų įranga. Nepaisant didelių šilumos tinklų ir šilumos šaltinių remonto darbų, kurie pastaraisiais dešimtmečiais buvo atliekami nuolat, ši priežastis išlieka aktuali ir šiandien nemažai daliai beveik bet kurios šilumos tiekimo sistemos.

Reikėtų pažymėti, kad į technines sąlygas Daugumos šilumos šaltinių prijungimui prie šildymo tinklų vis dar pateikiamas projektinis 150–70 ° C temperatūros grafikas arba artimas jai. Derinant centrinių ir individualių šilumos punktų projektus, būtinas šilumos tinklų savininko reikalavimas – griežtai laikantis projekto apriboti tinklo vandens srautą iš tiekiamo šilumos tinklo šilumos tiekimo vamzdyno per visą šildymo laikotarpį. ne tikrasis temperatūros kontrolės grafikas.

Šiuo metu šalyje masiškai kuriamos miestų ir gyvenviečių šilumos tiekimo schemos, kuriose projektiniai 150-70 °C, 130-70 °C reguliavimo grafikai laikomi ne tik aktualiais, bet ir galiojančiais 15 metų į priekį. Tuo pačiu nėra paaiškinimų, kaip praktiškai užtikrinti tokius grafikus, taip pat nėra aiškaus pagrindimo galimybė užtikrinti prijungtą šilumos apkrovą esant žemai lauko temperatūrai realaus sezoninės šilumos apkrovos reguliavimo sąlygomis.

Toks skirtumas tarp deklaruotų ir faktinių šildymo tinklo aušinimo skysčio temperatūrų yra nenormalus ir neturi nieko bendra su šilumos tiekimo sistemų veikimo teorija, pavyzdžiui, in.

Tokiomis sąlygomis nepaprastai svarbu išanalizuoti realią situaciją hidraulinis režimasšilumos tinklų eksploatavimas ir šildomų patalpų mikroklimatas esant projektinei lauko oro temperatūrai. Faktinė situacija yra tokia, kad, nepaisant reikšmingo temperatūros grafiko sumažėjimo, užtikrinant projektinį tinklinio vandens debitą miesto šildymo sistemose, paprastai nėra reikšmingo projektinių temperatūrų sumažėjimo patalpose, o tai lemtų rezonansiniai šilumos šaltinių savininkų kaltinimai dėl pagrindinės savo užduoties – standartinės temperatūros užtikrinimo patalpose – neįvykdymo. Šiuo atžvilgiu iškyla šie natūralūs klausimai:

1. Kas paaiškina šį faktų rinkinį?

2. Ar įmanoma ne tik paaiškinti esamą padėtį, bet ir pagrįsti, remiantis šiuolaikinės norminės dokumentacijos reikalavimais, arba temperatūros grafiko „nukirpimą“ esant 115 °C, arba naują temperatūros grafiką 115-70 (60) ° C, kokybiškai reguliuojant sezoninę apkrovą?

Ši problema, natūralu, nuolat traukia visų dėmesį. Todėl periodinėje spaudoje pasirodo publikacijų, kuriose pateikiami atsakymai į užduodamus klausimus ir pateikiamos rekomendacijos, kaip užpildyti atotrūkį tarp projektinių ir faktinių šilumos apkrovos valdymo sistemos parametrų. Kai kuriuose miestuose jau imtasi priemonių sumažinti temperatūros grafiką ir bandoma apibendrinti tokio perėjimo rezultatus.

Mūsų požiūriu, ši problema aiškiausiai ir aiškiausiai aptariama V.F.Gerskovičiaus straipsnyje. .

Jame pažymima keletas itin svarbių nuostatų, kurios, be kita ko, yra praktinių veiksmų, skirtų šilumos tiekimo sistemų veikimui normalizuoti žemos temperatūros „atjungimo“ sąlygomis, apibendrinimas. Pažymima, kad praktiniai bandymai padidinti srautą tinkle, kad jis atitiktų sumažintos temperatūros grafiką, nebuvo sėkmingi. Veikiau prisidėjo prie netinkamo šilumos tinklų hidraulinio reguliavimo, dėl kurio tinklo vandens srautas tarp vartotojų buvo perskirstytas neproporcingai jų šiluminėms apkrovoms.

Tuo pačiu, išlaikant projektinį debitą tinkle ir sumažinant vandens temperatūrą tiekimo linijoje, net ir esant žemai lauko temperatūrai, daugeliu atvejų pavyko užtikrinti priimtino lygio patalpų oro temperatūrą. Autorius šį faktą aiškina tuo, kad šildymo apkrovoje labai didelę galios dalį sudaro gryno oro šildymas, o tai užtikrina normalią oro apykaitą patalpose. Tikras oro apykaita šaltomis dienomis toli gražu nėra standartinė, nes to negalima užtikrinti tik atidarius langų blokų ar stiklo paketų orlaides ir varčias. Straipsnyje ypač pabrėžiama, kad Rusijos oro mainų standartai kelis kartus aukštesni nei Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, JAV. Pažymima, kad Kijeve temperatūrų grafiko sumažinimas dėl „nupjovimo“ nuo 150 °C iki 115 °C buvo įgyvendintas ir nebuvo neigiamų pasekmių. Panašūs darbai buvo atlikti Kazanės ir Minsko šilumos tinkluose.

Šiame straipsnyje aptariama dabartinė būklė Rusijos reikalavimai oro mainų patalpose norminei dokumentacijai. Naudojant modelio problemų su vidutiniais šilumos tiekimo parametrais pavyzdį, buvo nustatyta įvairių veiksnių įtaka jos elgsenai esant 115 °C vandens temperatūrai tiekimo linijoje projektinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, įskaitant:

Oro temperatūros mažinimas patalpose išlaikant projektinį vandens srautą tinkle;

Vandens srauto didinimas tinkle, siekiant palaikyti patalpų oro temperatūrą;

Šildymo sistemos galios mažinimas sumažinant oro mainus projektiniam vandens srautui tinkle, tuo pačiu užtikrinant projektinę oro temperatūrą patalpose;

Šildymo sistemos galios įvertinimas sumažinant oro apykaitą faktiškai pasiekiamam padidintam vandens srautui tinkle kartu užtikrinant skaičiuojamąją oro temperatūrą patalpose.

2. Pradiniai duomenys analizei

Pradiniais duomenimis, daroma prielaida, kad yra šilumos tiekimo šaltinis su dominuojančia šildymo ir vėdinimo apkrova, dviejų vamzdžių šilumos tinklai, centriniai šildymo ir šilumos punktai, šildymo prietaisai, oro šildytuvai, vandens čiaupai. Šilumos tiekimo sistemos tipas neturi esminės reikšmės. Daroma prielaida, kad numatyti visų šilumos tiekimo sistemos dalių projektiniai parametrai normalus darbasšilumos tiekimo sistemose, tai yra visų vartotojų patalpose, nustatoma projektinė temperatūra t w.r = 18 ° C, atsižvelgiant į 150–70 ° C šilumos tinklo temperatūros grafiką, tinklo vandens srauto projektinę vertę, standartinė oro mainai ir kokybiškas sezoninio krūvio reguliavimas. Numatoma lauko oro temperatūra yra lygi vidutinei šalto penkių dienų laikotarpio temperatūrai, kai tiekimo koeficientas yra 0,92 šilumos tiekimo sistemos sukūrimo metu. Lifto mazgų maišymo koeficientas nustatomas pagal visuotinai priimtą šildymo sistemų temperatūros reguliavimo grafiką 95-70 °C ir yra lygus 2,2.

Pažymėtina, kad atnaujintame SNiP leidime „Statybinė klimatologija“ SP 131.13330.2012 daugelyje miestų apskaičiuota šaltojo penkių dienų laikotarpio temperatūra padidėjo keliais laipsniais, palyginti su dokumento SNiP 23 leidimu. -01-99.

3. Šilumos tiekimo sistemos darbo režimų skaičiavimai, kai tiesioginio tiekimo vandens temperatūra yra 115 °C

Nagrinėjamas per dešimtmečius sukurtos šilumos tiekimo sistemos darbas naujomis sąlygomis pagal šiuolaikinius statybos laikotarpio standartus. Projektinis temperatūros grafikas kokybiniam sezoninės apkrovos reguliavimui yra 150-70 °C. Manoma, kad paleidimo metu šilumos tiekimo sistema tiksliai atliko savo funkcijas.

Analizuojant lygčių sistemą, apibūdinančią procesus visose šilumos tiekimo sistemos grandyse, jos elgsena nustatoma esant maksimaliai vandens temperatūrai tiekimo linijoje 115 ° C, esant projektinei lauko oro temperatūrai, maišant. lifto mazgų koeficientai 2,2.

Vienas iš lemiamų analitinės studijos parametrų yra tinklo vandens suvartojimas šildymui ir vėdinimui. Jo vertė priimama naudojant šias parinktis:

Projektinis debitas pagal grafiką yra 150-70 °C ir deklaruota šildymo ir vėdinimo apkrova;

Debito vertė, kuri suteikia apskaičiuotą oro temperatūrą patalpose projektinėmis sąlygomis pagal lauko oro temperatūrą;

Faktinė didžiausia galima tinklo vandens debito vertė, atsižvelgiant į sumontuotus tinklo siurblius.

3.1. Patalpų oro temperatūros mažinimas išlaikant prijungtas šilumos apkrovas

Nustatykime, kaip pasikeis vidutinė patalpų temperatūra, kai tinklo vandens temperatūra tiekimo linijoje t o 1 = 115 ° C, projektinį tinklo vandens suvartojimą šildymui (laikysime, kad visa apkrova yra šildymas, nes vėdinimo apkrova yra to paties tipo), pagal projektinį grafiką 150-70 °C, esant lauko oro temperatūrai t n.o = -25 °C. Darome prielaidą, kad visuose lifto mazguose maišymosi koeficientai u yra apskaičiuoti ir lygūs

Šilumos tiekimo sistemos projektinėms projektinėms eksploatavimo sąlygoms ( , , , ) galioja ši lygčių sistema:

kur visų šildymo prietaisų, kurių bendras šilumos mainų plotas F, šilumos perdavimo koeficiento vidurkis, vidutinis temperatūros skirtumas tarp šildymo prietaisų aušinimo skysčio ir oro temperatūros patalpose, G o – numatomas tinklo debitas vandens, patenkančio į lifto mazgus, G p – numatomas į šildymo prietaisus patenkančio vandens debitas, G p =(1+u)G o , c – savitoji masės izobarinė vandens šiluminė talpa, – vidutinė projektinė pastato šilumos perdavimo vertė koeficientas, atsižvelgiant į šiluminės energijos transportavimą per išorines tvoras, kurių bendras plotas A, ir šiluminės energijos sąnaudas šildymui standartinio suvartojamo išorės oro.

Esant sumažintai tinklo vandens temperatūrai tiekimo linijoje t o 1 =115 °C, išlaikant projektinę oro apykaitą, vidutinė oro temperatūra patalpose sumažėja iki reikšmės t in. Atitinkama išorinio oro projektavimo sąlygų lygčių sistema turės formą

, (3)

čia n – šildymo prietaisų šilumos perdavimo koeficiento kriterinės priklausomybės nuo vidutinio temperatūros slėgio rodiklis, žr. lentelę. 9.2, p.44. Dažniausiai naudojamiems šildymo prietaisams, turintiems ketaus sekcijinius radiatorius ir plieninius RSV ir RSG tipų konvektorius, kai aušinimo skystis juda iš viršaus į apačią, n = 0,3.

Supažindinkime su užrašu , , .

Iš (1)-(3) seka lygčių sistema

,

,

kurių sprendimai turi tokią formą:

, (4)

(5)

. (6)

Pateiktoms šilumos tiekimo sistemos parametrų projektinėms vertėms

,

(5) lygtis, atsižvelgiant į (3) tam tikrai tiesioginio vandens temperatūrai projektavimo sąlygomis, leidžia mums gauti ryšį nustatant oro temperatūrą patalpose:

Šios lygties sprendimas yra t = 8,7 °C.

Šildymo sistemos santykinė šiluminė galia lygi

Vadinasi, tiesioginio tinklo vandens temperatūrai pakitus nuo 150 °C iki 115 °C, vidutinė patalpų oro temperatūra sumažėja nuo 18 °C iki 8,7 °C, o šildymo sistemos šiluminė galia sumažėja 21,6%.

Apskaičiuotos vandens temperatūrų reikšmės šildymo sistemoje priimtinam nukrypimui nuo temperatūros grafiko yra lygios °C, °C.

Atliktas skaičiavimas atitinka atvejį, kai eksploatuojant vėdinimo ir infiltracijos sistemą išorinis oro srautas atitinka projektines standartines vertes iki išorinės oro temperatūros t n.o = -25°C. Kadangi gyvenamuosiuose namuose paprastai naudojamas natūralus vėdinimas, kurį organizuoja gyventojai vėdinant orlaidėmis, langų varčiomis ir mikrovėdinimo sistemomis dvigubo stiklo langams, galima teigti, kad esant žemai lauko temperatūrai debitas. šalto oro patekimas į patalpas, ypač beveik visiškai pakeitus langų blokus į stiklo paketus, toli gražu nėra standartinė. Todėl oro temperatūra gyvenamosiose patalpose faktiškai yra žymiai aukštesnė už tam tikrą reikšmę t = 8,7°C.

3.2 Šildymo sistemos galios nustatymas sumažinant patalpų oro vėdinimą esant numatomam tinklo vandens srautui

Nustatykime, kiek reikia sumažinti šilumos energijos sąnaudas vėdinimui, esant neprojektiniam šildymo tinklo tinklo vandens sumažintos temperatūros režimui, kad vidutinė oro temperatūra patalpose išliktų normali. lygiu, tai yra t in = t in.r = 18°C.

Lygčių sistema, apibūdinanti šilumos tiekimo sistemos veikimo procesą šiomis sąlygomis, bus tokia:

Jungtinis sprendimas (2’) su sistemomis (1) ir (3), panašus į ankstesnį atvejį, pateikia tokius įvairių vandens srautų temperatūrų ryšius:

,

,

.

Konkrečios tiesioginės vandens temperatūros lygtis projektinėmis sąlygomis pagal lauko oro temperatūrą leidžia rasti sumažintą santykinę šildymo sistemos apkrovą (sumažinta tik vėdinimo sistemos galia, tiksliai išsaugotas šilumos perdavimas per išorinius korpusus) :

Šios lygties sprendimas yra =0,706.

Vadinasi, tiesioginio tinklo vandens temperatūrai kintant nuo 150°C iki 115°C, galima palaikyti 18°C ​​patalpų oro temperatūrą, sumažinant bendrą šildymo sistemos šiluminę galią iki 0,706 projektinės vertės. lauko oro šildymo kaštai. Šildymo sistemos šiluminė galia krenta 29,4%.

Priimtam nuokrypiui nuo temperatūros grafiko apskaičiuotos vandens temperatūrų reikšmės yra lygios °C, °C.

3.4 Tinklinio vandens debito didinimas, siekiant užtikrinti normalią oro temperatūrą patalpose

Nustatykime, kaip turėtų padidėti tinklo vandens suvartojimas šilumos tinkle šildymo poreikiams, kai tinklo vandens temperatūra tiekimo linijoje projektinėmis sąlygomis sumažėja iki t o 1 = 115 ° C, atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą t n.o = -25 ° C, kad vidutinė patalpų oro temperatūra išliktų standartiniame lygyje, tai yra, t in =t in.p =18 °C. Patalpų vėdinimas atitinka projektinę vertę.

Lygčių sistema, apibūdinanti šilumos tiekimo sistemos veikimo procesą, šiuo atveju bus suformuota atsižvelgiant į tinklo vandens debito vertės padidėjimą iki G o y ir vandens srauto per šildymo sistemą G vertę. pu = G ou (1+u) su pastovia lifto mazgų maišymosi koeficiento reikšme u= 2.2. Aiškumo dėlei šioje sistemoje atkurkime lygtis (1).

.

Iš (1), (2”), (3’) seka tarpinės formos lygčių sistema

Aukščiau pateiktos sistemos sprendimas yra toks:

°С, t o 2 =76,5 °С,

Taigi, kai tiesioginio tinklo vandens temperatūra kinta nuo 150 °C iki 115 °C, vidutinę patalpų oro temperatūrą palaikyti 18 °C galima didinant tinklo vandens debitą šildymo tinklo tiekimo (grąžinimo) linijoje. šildymo ir vėdinimo sistemų reikmėms 2 ,08 karto.

Akivaizdu, kad tiek prie šilumos šaltinių, tiek prie tinklo vandens suvartojimui tokio rezervo nėra siurblinės jei galima. Be to, dėl tokio didelio tinklo vandens debito padidėjimo slėgio nuostoliai dėl trinties šilumos tinklo vamzdynuose ir šilumos punktų bei šilumos šaltinių įrenginiuose padidės daugiau nei 4 kartus, o tai negali būti realizuotas dėl tinklo siurblių tiekimo trūkumo pagal slėgį ir variklio galią . Vadinasi, 2,08 karto padidėjus tinklo vandens suvartojimui, padidėjus tik sumontuotų tinklo siurblių skaičiui, išlaikant jų slėgį, neišvengiamai bus netinkamas daugumos šilumos tiekimo sistemos šilumos punktų liftų mazgų ir šilumokaičių veikimas. .

3.5 Šildymo sistemos galios sumažinimas sumažinant patalpų oro vėdinimą, esant padidėjusiam tinklo vandens suvartojimui

Kai kuriems šilumos šaltiniams tinklo vandens srautas į magistralę gali būti didesnis nei projektinė vertė dešimtimis procentų. Tai lemia ir pastaraisiais dešimtmečiais įvykęs šilumos apkrovų sumažėjimas, ir tam tikras sumontuotų tinklo siurblių našumo rezervas. Paimkime didžiausią santykinę tinklo vandens srauto vertę, lygią =1,35 nuo projektinės vertės. Atsižvelgkime ir į galimą numatomos lauko oro temperatūros padidėjimą pagal SP 131.13330.2012.

Nustatykime, kiek reikia sumažinti vidutinį lauko oro debitą patalpų vėdinimui esant sumažintos šilumos tinklo tinklinio vandens temperatūros režimui, kad vidutinė oro temperatūra patalpose išliktų norminio lygio, tai yra t = 18 °C.

Sumažėjus tinklo vandens temperatūrai tiekimo linijoje t o 1 =115°C, oro srautas patalpose sumažinamas, kad būtų išlaikyta skaičiuojama t =18°C reikšmė, padidėjus tinklo debitui. vandens 1,35 karto ir projektinės temperatūros padidėjimas šaltuoju penkių dienų laikotarpiu. Atitinkama naujų sąlygų lygčių sistema turės formą

Santykinis šildymo sistemos šiluminės galios sumažėjimas yra lygus

. (3’’)

Iš (1), (2‘‘‘), (3‘‘) pateikiamas sprendimas

,

,

.

Esant nurodytoms šildymo sistemos parametrų vertėms ir =1,35:

; =115 °C; =66 °C; =81,3 °C.

Atsižvelgkime ir į šaltojo penkių dienų laikotarpio temperatūros padidėjimą iki reikšmės tn.o_ = -22 °C. Šildymo sistemos santykinė šiluminė galia lygi

Santykinis bendrųjų šilumos perdavimo koeficientų pokytis yra lygus ir atsiranda dėl sumažėjusio vėdinimo sistemos oro srauto.

Namams, pastatytiems iki 2000 m., šilumos energijos sąnaudų dalis patalpų vėdinimui centriniuose Rusijos Federacijos regionuose yra 40...45%, atitinkamai, vėdinimo sistemos oro srautas turėtų sumažėti maždaug 1,4 karto. kad bendras šilumos perdavimo koeficientas būtų 89% projektinės vertės .

Namams, pastatytiems po 2000 m., vėdinimo sąnaudų dalis išauga iki 50...55%, vėdinimo sistemos oro srauto sumažėjimas maždaug 1,3 karto išlaikys skaičiuojamąją oro temperatūrą patalpose.

3.2 punkte parodyta, kad esant projektinėms tinklo vandens debitų, patalpų oro temperatūros ir projektinės lauko oro temperatūros vertėms, tinklo vandens temperatūros sumažėjimas iki 115°C atitinka santykinę šildymo sistemos galią 0,709. . Jei šis galios sumažėjimas priskiriamas šildymo sumažėjimui vėdinimo oras, tuomet iki 2000 m. pastatytiems namams patalpų vėdinimo sistemos oro srautas turėtų sumažėti maždaug 3,2 karto, po 2000 m. pastatytuose – 2,3 karto.

Išanalizavus individualių gyvenamųjų namų šilumos apskaitos mazgų matavimo duomenis, matyti, kad suvartotos šilumos energijos sumažėjimas šaltomis dienomis atitinka standartinės oro mainų sumažėjimą 2,5 karto ir daugiau.

4. Būtinybė išaiškinti šilumos tiekimo sistemų projektinę šildymo apkrovą

Tegul pastaraisiais dešimtmečiais sukurta šildymo sistemos deklaruota apkrova lygi . Ši apkrova atitinka projektinę lauko oro temperatūrą, aktualią statybos laikotarpiu, patikimumui priimtina t n.o = -25 °C.

Žemiau pateikiamas faktinio nurodytos projektinės šildymo apkrovos sumažėjimo įvertinimas dėl įvairių veiksnių įtakos.

Padidinus projektinę lauko temperatūrą iki -22 °C, projektinė šildymo apkrova sumažėja iki (18+22)/(18+25)x100%=93%.

Be to, dėl šių veiksnių sumažėja projektinė šildymo apkrova.

1. Beveik visur pasitaikęs langų mazgų keitimas dvigubo stiklo langais. Šilumos energijos perdavimo per langus dalis sudaro apie 20% visos šildymo apkrovos. Langų mazgus pakeitus stiklo paketais, šiluminė varža padidėjo nuo 0,3 iki 0,4 m 2 ∙K/W, atitinkamai šilumos nuostolių šiluminė galia sumažėjo iki vertės: x100% = 93,3%.

2. Gyvenamiesiems pastatams vėdinimo apkrovos dalis šildymo apkrovoje projektuose, baigtuose iki 2000-ųjų pradžios, yra apie 40...45%, vėliau - apie 50...55%. Vidutinė vėdinimo komponento dalis šildymo apkrovoje yra 45% deklaruotos šildymo apkrovos. Tai atitinka oro keitimo kursą 1,0. Pagal šiuolaikinius STO standartus maksimalus oro mainų kursas yra 0,5, o vidutinis paros oro keitimo kursas gyvenamajam pastatui yra 0,35. Vadinasi, oro mainų kurso sumažėjimas nuo 1,0 iki 0,35 lemia, kad gyvenamojo namo šildymo apkrova sumažėja iki šios vertės:

x100 % = 70,75 %.

3. Vėdinimo apkrovos reikalauja atsitiktinai skirtingi vartotojai, todėl, kaip ir KV apkrova šilumos šaltiniui, jos reikšmė sumuojama ne adityviai, o atsižvelgiant į valandinius nelygumo koeficientus. Didžiausios vėdinimo apkrovos dalis deklaruojamoje šildymo apkrovoje yra 0,45x0,5/1,0=0,225 (22,5%). Valandinio nelygumo koeficientą įvertinsime kaip ir tiekiant karštą vandenį, lygų K valanda.vent = 2,4. Vadinasi, bendra šildymo sistemų apkrova šilumos šaltiniui, atsižvelgiant į maksimalios vėdinimo apkrovos sumažinimą, langų mazgų keitimą į stiklo paketus ir ne vienu metu atsirandantį vėdinimo apkrovos poreikį, bus 0,933x( 0,55+0,225/2,4)x100%=60,1% deklaruotos apkrovos .

4. Atsižvelgiant į projektinės lauko oro temperatūros padidėjimą, dar labiau sumažės projektinė šildymo apkrova.

5. Atliktos sąmatos rodo, kad patikslinus šildymo sistemų šiluminę apkrovą galima ją sumažinti 30...40%. Šis šildymo apkrovos sumažinimas leidžia tikėtis, kad, išlaikant projektinį tinklo vandens srautą, projektinė oro temperatūra patalpose gali būti užtikrinta įdiegus tiesioginės vandens temperatūros „atjungimą“ esant 115 °C. žema lauko temperatūra (žr. 3.2 rezultatus). Tai galima dar labiau pagrįstai teigti, jei šilumos tiekimo sistemos šilumos šaltinyje yra tinklo vandens suvartojimo rezervas (žr. 3.4 rezultatus).

Aukščiau pateikti įverčiai yra iliustracinio pobūdžio, tačiau iš jų išplaukia, kad remiantis šiuolaikiniais norminės dokumentacijos reikalavimais, galima tikėtis tiek reikšmingo esamų vartotojų projektinės šildymo apkrovos sumažėjimo šilumos šaltiniui, tiek techniškai pagrįsto darbo režimo. su sezoninės apkrovos reguliavimo temperatūrų grafiko „nukirpimu“ esant 115°C. Reikalingas faktinis deklaruojamos šildymo sistemų apkrovos sumažinimo laipsnis turėtų būti nustatytas atliekant išsamius konkrečios šilumos magistralės vartotojų bandymus. Apskaičiuota grįžtamojo tinklo vandens temperatūra taip pat turi būti patikslinta atliekant lauko bandymus.

Reikėtų nepamiršti, kad kokybinis sezoninės apkrovos reguliavimas nėra tvarus šiluminės galios paskirstymo tarp vertikalių vienvamzdžių šildymo sistemų šildymo prietaisų požiūriu. Todėl visuose aukščiau pateiktuose skaičiavimuose, užtikrinant vidutinę projektinę oro temperatūrą patalpose, šildymo laikotarpiu, esant skirtingoms lauko oro temperatūroms, patalpose, esančiose palei stovą, šiek tiek pasikeis oro temperatūra.

5. Sunkumai įgyvendinant standartinius oro mainus patalpose

Panagrinėkime gyvenamojo namo šildymo sistemos šiluminės galios sąnaudų struktūrą. Pagrindiniai šilumos nuostolių komponentai, kompensuojami šilumos srautu iš šildymo prietaisų, yra perdavimo nuostoliai per išorines tvoras, taip pat lauko oro, patenkančio į patalpas, šildymo kaina. Gryno oro suvartojimas gyvenamuosiuose pastatuose nustatomas pagal sanitarinių ir higienos normų reikalavimus, kurie pateikti 6 skyriuje.

IN gyvenamieji pastatai x vėdinimo sistema dažniausiai yra natūrali. Oro srauto greitis užtikrinamas periodiškai atidarant orlaides ir langų varčias. Reikėtų nepamiršti, kad nuo 2000 m. labai išaugo reikalavimai išorinių tvorų, pirmiausia sienų, šilumos apsaugos savybėms (2…3 kartus).

Iš gyvenamųjų pastatų energijos pasų rengimo praktikos matyti, kad pastatuose, pastatytuose nuo 50-ųjų iki 80-ųjų praėjusio amžiaus centriniuose ir šiaurės vakarų regionuose, šiluminės energijos dalis standartinei ventiliacijai (infiltracijai) buvo 40... 45%, vėliau pastatytiems pastatams 45...55%.

Prieš atsirandant stiklo paketams, oro mainus reguliavo orlaidės ir skersiniai, o šaltomis dienomis jų varstymo dažnis mažėjo. Plačiai naudojant dvigubo stiklo langus, standartinis oro mainų užtikrinimas tapo dar didesnis didesne problema. Taip yra dėl dešimteriopai sumažėjusio nekontroliuojamo įsiskverbimo per plyšius ir dėl to, kad dažnas vėdinimas atidarant langų varčias, vien tik galintis užtikrinti normalią oro apykaitą, realiai nevyksta.

Yra publikacijų šia tema, žr., pavyzdžiui,. Net ir periodiškai vėdinant, nėra kiekybinių rodiklių, rodančių patalpų oro mainus ir jo palyginimą su standartine verte. Dėl to iš tikrųjų oro mainai toli gražu nėra standartiniai ir iškyla nemažai problemų: padidėja santykinė oro drėgmė, ant stiklų susidaro kondensatas, atsiranda pelėsis, atsiranda nuolatinių kvapų, didėja anglies dioksido kiekis ore, o tai kartu lėmė. iki termino „sergančio pastato sindromas“ atsiradimo. Kai kuriais atvejais dėl staigaus oro apykaitos sumažėjimo patalpose susidaro vakuumas, dėl kurio apvirsta oro judėjimas išmetimo kanaluose ir šaltas oras patenka į patalpas, nešvaraus oro srautas iš vieno buto į kitas, ir kanalų sienelių užšalimas. Dėl to statybininkai susiduria su pažangesnių vėdinimo sistemų, galinčių sutaupyti šildymo išlaidas, naudojimo problema. Šiuo atžvilgiu būtina naudoti vėdinimo sistemas su kontroliuojamu oro įleidimu ir pašalinimu, šildymo sistemas su automatinis reguliavimas tiekti šilumą į šildymo įrenginius (idealiu atveju sistemos su jungtimis prie buto), sandarūs langai ir įėjimo durys į butus.

Patvirtinimas, kad gyvenamųjų namų vėdinimo sistema veikia žymiai žemesniu nei projektinis našumu, yra mažesnis, palyginti su skaičiuojamu šilumos energijos suvartojimu šildymo laikotarpiu, užfiksuotu pastatų šiluminės energijos apskaitos mazgais.

Sankt Peterburgo valstybinio politechnikos universiteto darbuotojų atliktas gyvenamojo namo vėdinimo sistemos skaičiavimas parodė taip. Natūrali ventiliacija laisvo oro srauto režimu vidutiniškai per metus beveik 50% laiko yra mažiau nei apskaičiuotas (išmetimo kanalo skerspjūvis suprojektuotas pagal galiojančius daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo standartus, skirtus Sankt Peterburgo sąlygos standartiniam oro mainams, kai lauko temperatūra yra +5 ° C), 13% atvejų vėdinimas daugiau nei 2 kartus mažesnis nei apskaičiuota, ir 2% atvejų nėra ventiliacijos. Didelę šildymo laikotarpio dalį, kai lauko oro temperatūra žemesnė nei +5 °C, vėdinimas viršija norminę vertę. Tai yra, be specialaus reguliavimo esant žemai lauko oro temperatūrai neįmanoma užtikrinti standartinių oro mainų, esant aukštesnei nei +5°C lauko oro temperatūrai, nenaudojant ventiliatoriaus, oro apykaita bus mažesnė nei standartinė.

6. Patalpų oro mainų norminių reikalavimų raida

Lauko oro šildymo kaštai nustatomi pagal norminėje dokumentacijoje pateiktus reikalavimus, kurie per ilgą pastato statybos laikotarpį buvo ne kartą pakeisti.

Pažvelkime į šiuos pokyčius naudodamiesi gyvenamųjų daugiabučių namų pavyzdžiu.

SNiP II-L.1-62 II dalies L skyriaus 1 skyriuje, galiojusiame iki 1971 m. balandžio mėn., gyvenamųjų patalpų oro mainai buvo 3 m 3 / h 1 m 2 kambario ploto, virtuvėms su elektrinėmis viryklėmis. oro mainų greitis 3, bet ne mažesnis kaip 60 m 3 / h, virtuvėje su dujine virykle - 60 m 3 / h dviejų degiklių viryklėms, 75 m 3 / h trijų degiklių viryklėms, 90 m 3 / val. h keturių degiklių viryklėms. Numatoma gyvenamųjų patalpų temperatūra +18 °C, virtuvės +15 °C.

SNiP II-L.1-71 II dalies L skyriaus 1 skyrius, galiojęs iki 1986 m. liepos mėn., nurodo panašius standartus, tačiau virtuvėms su elektrinėmis viryklėmis oro mainų kursas 3 neįtraukiamas.

SNiP 2.08.01-85, galiojusiame iki 1990 m. sausio mėn., gyvenamųjų patalpų oro mainų standartai buvo 3 m 3 / h 1 m 2 kambario ploto, virtuvėje, nenurodant krosnių tipo - 60 m 3 / h. Nepaisant skirtingų standartinių temperatūrų gyvenamosiose patalpose ir virtuvėje, šiluminiams skaičiavimams siūloma paimti +18°C vidaus oro temperatūrą.

SNiP 2.08.01-89, galiojusiame iki 2003 m. spalio mėn., oro mainų standartai yra tokie patys kaip SNiP II-L.1-71 II dalies L skyriaus 1 skyriuje. Vidinės oro temperatūros rodymas +18 ° išlaikomas SU.

SNiP 31-01-2003, kuris vis dar galioja, atsiranda naujų reikalavimų, pateiktų 9.2-9.4:

9.2 Projektiniai oro parametrai gyvenamojo namo patalpose turi būti paimti pagal optimalius GOST 30494 standartus. Oro mainų koeficientas patalpose turi būti paimtas pagal 9.1 lentelę.

9.1 lentelė

Kambarys Daugybė arba dydis

oro mainai, m 3 per valandą, ne mažiau

ne darbo valandomis režimu

paslauga

Miegamasis, bendras kambarys, vaikų kambarys 0,2 1,0
Biblioteka, biuras 0,2 0,5
Sandėliukas, patalynė, persirengimo kambarys 0,2 0,2
Sporto salė, biliardo salė 0,2 80 m 3
Skalbimas, lyginimas, džiovinimas 0,5 90 m 3
Virtuvė su elektrine virykle 0,5 60 m 3
Kambarys su dujas naudojančia įranga 1,0 1,0 + 100 m 3
Kambarys su šilumos generatoriais ir kieto kuro krosnelėmis 0,5 1,0 + 100 m 3
Vonios kambarys, dušas, tualetas, kombinuotas tualetas 0,5 25 m 3
Pirtis 0,5 10 m 3

1 asmeniui

Lifto mašinų skyrius - Pagal skaičiavimą
Parkavimas 1,0 Pagal skaičiavimą
Šiukšlių surinkimo kamera 1,0 1,0

Oro mainų greitis visose lentelėje nenurodytose vėdinamose patalpose nedarbiniu režimu turi būti ne mažesnis kaip 0,2 patalpos tūrio per valandą.

9.3 Atliekant gyvenamųjų namų atitvarų konstrukcijų šiluminius inžinerinius skaičiavimus, šildomų patalpų vidaus oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C.

9.4 Pastato šildymo ir vėdinimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad vidaus oro temperatūra patalpose šildymo laikotarpiu atitiktų GOST 30494 nustatytus optimalius parametrus, skaičiuojant išorinio oro parametrus atitinkamoms statybos vietoms.

Iš to matyti, kad pirmiausia atsiranda patalpų priežiūros režimo ir nedarbinio režimo sąvokos, kurių metu paprastai keliami labai skirtingi kiekybiniai oro mainų reikalavimai. Gyvenamoms patalpoms (miegamiesiems, bendroms patalpoms, vaikų kambariams), kurios sudaro didelę buto ploto dalį, oro mainų kursai skirtingais režimais skiriasi 5 kartus. Skaičiuojant projektuojamo pastato šilumos nuostolius, oro temperatūra patalpose turi būti ne žemesnė kaip 20°C. Gyvenamosiose patalpose oro mainų dažnis yra standartizuotas, neatsižvelgiant į plotą ir gyventojų skaičių.

Atnaujinta SP 54.13330.2011 versija iš dalies atkuria SNiP 31-01-2003 informaciją pirminiame leidime. Oro keitimo kursai miegamiesiems, bendriems kambariams, vaikų kambariams, kurių bendras buto plotas vienam asmeniui yra mažesnis nei 20 m 2 - 3 m 3 / h 1 m 2 kambario ploto; tas pats, jei bendras buto plotas vienam asmeniui yra didesnis nei 20 m 2 - 30 m 3 / h vienam asmeniui, bet ne mažiau kaip 0,35 h -1; virtuvei su elektrinėmis viryklėmis 60 m 3 / h, virtuvei su dujine virykle 100 m 3 / h.

Todėl norint nustatyti vidutinį paros valandinį oro apykaitą, reikia priskirti kiekvieno režimo trukmę, kiekvieno režimo metu nustatyti oro srautą skirtingose ​​patalpose ir tada apskaičiuoti vidutinį valandinį gryno oro poreikį bute, o po to namas kaip visuma. Daugkartiniai oro mainų pokyčiai konkrečiame bute per dieną, pavyzdžiui, kai bute nėra žmonių darbo laikas arba savaitgaliais lems žymius netolygius oro mainus dienos metu. Kartu akivaizdu, kad ne vienu metu veikiant šiems režimams skirtinguose butuose bus suvienodinta namo apkrova vėdinimo poreikiams ir nepridėtas šios apkrovos priedas skirtingiems vartotojams.

Galima daryti analogiją su ne vienu metu vartotojų naudojamu KV apkrova, dėl kurios, nustatant šilumos šaltinio KV apkrovą, reikia įvesti valandinį nelygumo koeficientą. Kaip žinoma, norminiuose dokumentuose jo vertė daugeliui vartotojų yra laikoma 2,4. Panaši šildymo apkrovos vėdinimo dedamosios vertė leidžia daryti prielaidą, kad atitinkama bendra apkrova taip pat faktiškai sumažės bent 2,4 karto dėl ne vienu metu atidaromų orlaidių ir langų skirtinguose gyvenamuosiuose pastatuose. Visuomeniniuose ir gamybiniuose pastatuose stebimas panašus vaizdas, tik tuo skirtumu, kad ne darbo valandomis vėdinimas yra minimalus ir lemia tik prasiskverbimas pro šviesos barjerų ir lauko durų nesandarumus.

Atsižvelgiant į pastatų šiluminę inerciją, taip pat galima sutelkti dėmesį į vidutines dienos šilumos energijos suvartojimo oro šildymui vertes. Be to, dauguma šildymo sistemų neturi termostatų patalpų oro temperatūrai palaikyti. Taip pat žinoma, kad centrinis tinklo vandens temperatūros reguliavimas šildymo sistemų tiekimo linijoje vykdomas pagal lauko oro temperatūrą, vidutiniškai per maždaug 6-12 valandų, o kartais ir per ilgesnį laikotarpį. laikas.

Todėl, norint patikslinti projektinę pastatų šildymo apkrovą, būtina atlikti skirtingų serijų gyvenamųjų pastatų standartinių vidutinių oro mainų skaičiavimus. Panašius darbus reikia atlikti ir visuomeniniams bei pramoniniams pastatams.

Pažymėtina, kad šie šiuo metu galiojantys norminiai dokumentai taikomi naujai projektuojamiems pastatams projektuojant patalpų vėdinimo sistemas, tačiau netiesiogiai jie ne tik gali, bet ir turėtų būti orientyras, kaip reikia imtis veiksmų, išaiškinant visų pastatų šilumines apkrovas, įskaitant buvo pastatyti pagal kitus aukščiau išvardintus standartus.

Parengti ir paskelbti organizaciniai standartai, reglamentuojantys oro mainų daugiabučių gyvenamųjų namų patalpose standartus. Pavyzdžiui, STO NPO AVOK 2.1-2008, STO SRO NP SPAS-05-2013, Energijos taupymas pastatuose. Gyvenamųjų daugiabučių namų vėdinimo sistemų skaičiavimas ir projektavimas (Patvirtinta 2014 m. kovo 27 d. SRO NP SPAS visuotiniame susirinkime).

Iš esmės šiuose dokumentuose pateikti standartai atitinka SP 54.13330.2011 su tam tikrais individualių reikalavimų sumažinimais (pavyzdžiui, virtuvėje su dujine virykle prie 90 (100) m 3 / h nepridedamas vienkartinis oro mainas; ne darbo valandomis, tokio tipo virtuvėje leidžiama oro mainai 0 ,5 h -1, tuo tarpu SP 54.13330.2011 – 1,0 h -1).

Nuorodoje B priede STO SRO NP SPAS-05-2013 pateiktas trijų kambarių buto reikalingo oro mainų apskaičiavimo pavyzdys.

Pradiniai duomenys:

Bendras buto plotas F bendras = 82,29 m2;

Gyvenamasis plotas F gyveno = 43,42 m2;

Virtuvės plotas – Fkh = 12,33 m2;

Vonios plotas – F ext = 2,82 m2;

Tualeto plotas – Fub = 1,11 m2;

Kambario aukštis h = 2,6 m;

Virtuvėje yra elektrinė viryklė.

Geometrinės charakteristikos:

Šildomų patalpų tūris V = 221,8 m 3;

V gyvenamųjų patalpų tūris = 112,9 m 3;

Virtuvės tūris V kx = 32,1 m 3;

Tualeto tūris Vub = 2,9 m3;

Vonios tūris Vin = 7,3 m3.

Iš aukščiau pateikto oro mainų skaičiavimo seka, kad buto vėdinimo sistema turi užtikrinti skaičiuojamąjį oro mainą techninės priežiūros režimu (projektiniu darbo režimu) - L tr darbas = 110,0 m 3 / h; nedarbiniu režimu - L tr vergas = 22,6 m 3 / h. Pateikti oro srautai atitinka oro mainų greitį 110,0/221,8=0,5 h -1 esant techninės priežiūros režimui ir 22,6/221,8=0,1 h -1 nedarbiniam režimui.

Iš šioje dalyje pateiktos informacijos matyti, kad esamuose norminiuose dokumentuose, esant skirtingam butų užimtumui, maksimalus oro apykaitos kursas yra 0,35...0,5 h -1 ribose šildomam pastato tūriui, esant nedarbiniam režimui. - lygiu 0,1 h -1. Tai reiškia, kad nustatant šildymo sistemos galią, kompensuojančią šilumos energijos perdavimo nuostolius ir lauko oro šildymo sąnaudas, taip pat tinklo vandens suvartojimą šildymo poreikiams, pirmiausia galima sutelkti dėmesį į gyvenamųjų daugiabučių namų oro kurso vidutinės paros vertės 0,35 valandos - 1 .

Gyvenamųjų pastatų energetinių pasų analizė, parengta pagal SNiP 2003-02-23 „Pastatų šiluminė apsauga“, rodo, kad skaičiuojant namo šildymo apkrovą oro mainų kursas atitinka 0,7 val. 1, kuris yra 2 kartus didesnis už aukščiau rekomenduojamą vertę, neprieštarauja šiuolaikinių degalinių reikalavimams.

Būtina patikslinti pagal tipinius projektus pastatytų pastatų šildymo apkrovą, remiantis sumažintu vidutiniu oro mainų kursu, kuris atitiks esamą Rusijos standartai ir leis priartėti prie daugelio Europos Sąjungos šalių ir JAV standartų.

7. Temperatūros grafiko mažinimo pagrindimas

1 skirsnyje parodyta, kad temperatūros grafikas yra 150–70 °C, nes faktiškai jo neįmanoma naudoti šiuolaikinėmis sąlygomis turėtų būti sumažintas arba pakeistas, pateisinant temperatūros „sumažinimą“.

Aukščiau pateikti įvairių šilumos tiekimo sistemos veikimo režimų skaičiavimai neprojektinėmis sąlygomis leidžia pasiūlyti tokią vartotojų šilumos apkrovos reguliavimo pakeitimų strategiją.

1. Pereinamuoju laikotarpiu įveskite 150–70 °C temperatūros grafiką su 115 °C „riba“. Pagal šį grafiką tinklo vandens suvartojimas šilumos tinkle šildymo ir vėdinimo reikmėms turėtų būti palaikomas esamame lygyje, atitinkančiame projektinę vertę, arba su nedideliu pertekliumi, atsižvelgiant į sumontuotų tinklo siurblių našumą. Lauko oro temperatūrų diapazone, atitinkančiame „atjungimą“, skaičiuokite, kad vartotojų šildymo apkrova būtų sumažinta, palyginti su projektine verte. Šildymo apkrovos sumažinimas siejamas su šilumos energijos sąnaudų vėdinimui sumažinimu, remiantis šiuolaikiškus standartus atitinkančios gyvenamųjų daugiabučių namų būtinos vidutinės paros oro apykaitos užtikrinimu 0,35 h -1 lygiu.

2. Organizuoti pastatų šildymo sistemų apkrovų išaiškinimo darbus, rengiant energetinius pasus gyvenamiesiems namams, visuomeninėms organizacijoms ir įmonėms, visų pirma atkreipiant dėmesį į pastatų vėdinimo apkrovą, kuri įskaičiuojama į šildymo sistemų apkrovą; atsižvelgiant į šiuolaikinius patalpų oro mainų norminius reikalavimus. Šiuo tikslu skirtingų aukštų, visų pirma standartinių serijų, namams reikia apskaičiuoti šilumos nuostolius, tiek perdavimo, tiek vėdinimo, pagal šiuolaikinius Rusijos Federacijos norminės dokumentacijos reikalavimus.

3. Remiantis pilno masto bandymais, atsižvelgti į būdingų vėdinimo sistemų veikimo režimų trukmę ir jų veikimo nevienalaikiškumą skirtingiems vartotojams.

4. Išsiaiškinę vartotojų šildymo sistemų šilumos apkrovas, parengti 150-70 °C sezoninės apkrovos reguliavimo grafiką su „atjungimu“ ties 115 °C. Galimybė pereiti prie klasikinio 115-70 °C grafiko be „pjovimo“ su kokybišku reguliavimu turėtų būti nustatyta nurodant sumažintas šildymo apkrovas. Sudarant sumažintą grafiką, reikia išsiaiškinti grįžtamojo tinklo vandens temperatūrą.

5. Rekomenduoti projektuotojams, naujų gyvenamųjų pastatų plėtotojams ir remonto organizacijoms, atliekančioms kapitalinį seno būsto fondo remontą, naudoti modernias vėdinimo sistemas, leidžiančias reguliuoti oro mainus, įskaitant mechanines su šiluminės energijos iš užteršto oro atgavimo sistemomis, taip pat termostatų, skirtų reguliuoti prietaisų šildymo galią, įvedimas.

Literatūra

1. Sokolovas E.Ya. Šilumos ir šilumos tinklai, 7 leid., M.: MPEI leidykla, 2001 m.

2. Gershkovich V.F. „Šimtas penkiasdešimt... Ar tai normalu, ar per daug? Aušinimo skysčio parametrų atspindžiai…“ // Energijos taupymas pastatuose. – 2004 – Nr.3 (22), Kijevas.

3. Vidaus sanitariniai įrenginiai. 3 val.1 dalis Šildymas / V.N. Bogoslovskis, B.A. Krupnovas, A.N. Scanavi ir kt.; Red. I.G. Staroverova ir Yu.I. Šileris, – 4 leid., pataisyta. ir papildomas - M.: Stroyizdat, 1990. -344 p.: iliustr. – (Dizainerio vadovas).

4. Samarinas O.D. Termofizika. Energijos taupymas. Energijos vartojimo efektyvumas / Monografija. M.: ASV leidykla, 2011 m.

6. A.D. Krivošeinas, Energijos taupymas pastatuose: permatomos konstrukcijos ir patalpų vėdinimas // Omsko srities architektūra ir statyba, Nr. 10 (61), 2008 m.

7. N.I. Vatinas, T.V. Samoplyas “Vėdinimo sistemos daugiabučių namų gyvenamosioms patalpoms”, Sankt Peterburgas, 2004 m.

Temperatūros grafikas parodo vandens šildymo laipsnio sistemoje priklausomybę nuo šalto lauko oro temperatūros. Atlikus reikiamus skaičiavimus, rezultatas pateikiamas dviejų skaičių pavidalu. Pirmasis reiškia vandens temperatūrą prie įėjimo į šildymo sistemą, o antrasis - prie išėjimo.

Pavyzdžiui, rašyti 90-70ᵒС reiškia, kad duota klimato sąlygos norint šildyti tam tikrą pastatą, aušinimo skysčio prie įėjimo į vamzdžius temperatūra turės būti 90ᵒC, o prie išėjimo 70ᵒC.

Visos vertės pateikiamos išorinei oro temperatūrai per šalčiausią penkių dienų laikotarpį.Ši projektinė temperatūra priimta pagal bendrą įmonę „Pastatų šiluminė apsauga“. Pagal standartus gyvenamųjų patalpų vidaus temperatūra yra 20ᵒС. Grafikas užtikrins teisingą aušinimo skysčio tiekimą į šildymo vamzdžius. Taip išvengsite patalpų peršalimo ir resursų švaistymo.

Konstrukcijų ir skaičiavimų atlikimo poreikis

Kiekvienoje vietovėje turi būti sudarytas temperatūros grafikas. Tai leidžia užtikrinti kuo daugiau kompetentingas darbasšildymo sistemos, būtent:

  1. Šilumos nuostolius tiekiant karštą vandenį į namus suderinti su vidutine paros lauko oro temperatūra.
  2. Užkirsti kelią nepakankamam patalpų šildymui.
  3. Įpareigoti šilumines stotis vartotojams teikti technologines sąlygas atitinkančias paslaugas.

Tokie skaičiavimai būtini tiek dideliems šilumos punktams, tiek katilinėms mažuose miesteliuose. Šiuo atveju skaičiavimų ir konstrukcijų rezultatas bus vadinamas katilinės grafiku.

Šildymo sistemos temperatūros reguliavimo metodai

Baigę skaičiavimus, būtina pasiekti apskaičiuotą aušinimo skysčio šildymo laipsnį. Tai galite pasiekti keliais būdais:

  • kiekybinis;
  • kokybė;
  • laikina.

Pirmuoju atveju keičiamas į šildymo tinklą patenkančio vandens srautas, antruoju – reguliuojamas aušinimo skysčio įkaitimo laipsnis. Laikinasis variantas apima atskirą karšto skysčio tiekimą į šildymo tinklą.

Centrinio šildymo sistemai būdingiausias būdas yra aukštos kokybės, o į šildymo kontūrą patenkančio vandens tūris nesikeičia.

Diagramų tipai

Priklausomai nuo šilumos tinklų paskirties, įgyvendinimo būdai skiriasi. Pirmasis variantas yra įprastas šildymo grafikas. Tai yra tik patalpų šildymui skirtų ir centralizuotai reguliuojamų tinklų konstrukcijos.

Padidintas grafikas skaičiuojamas šilumos tinklams, kurie užtikrina šildymą ir karšto vandens tiekimą. Jis skirtas uždaroms sistemoms ir parodo bendrą karšto vandens tiekimo sistemos apkrovą.

Pakoreguotas grafikas skirtas ir tinklams, veikiantiems tiek šildymui, tiek šildymui. Čia atsižvelgiama į šilumos nuostolius, kai aušinimo skystis vamzdžiais patenka į vartotoją.


Temperatūros diagramos sudarymas

Nubrėžta tiesi linija priklauso nuo šių verčių:

  • normalizuota patalpų oro temperatūra;
  • lauko oro temperatūra;
  • aušinimo skysčio įkaitimo laipsnis patenkant į šildymo sistemą;
  • aušinimo skysčio šildymo laipsnis prie išėjimo iš pastato tinklų;
  • šilumos perdavimo iš šildymo prietaisų laipsnis;
  • išorinių sienų šilumos laidumas ir bendrieji pastato šilumos nuostoliai.

Norint atlikti kompetentingą skaičiavimą, būtina apskaičiuoti vandens temperatūrų skirtumą priekiniuose ir grįžtamuosiuose vamzdžiuose Δt. Kuo didesnė vertė tiesiame vamzdyje, tuo geresnis šilumos perdavimas šildymo sistemoje ir aukštesnė patalpų temperatūra.

Norint racionaliai ir ekonomiškai naudoti aušinimo skystį, būtina pasiekti mažiausią įmanomą Δt reikšmę. Tai galima pasiekti, pavyzdžiui, atliekant darbus papildoma izoliacija išorinės namo konstrukcijos (sienos, dangos, lubos virš šalto rūsio arba techninis požeminis).

Šildymo režimo skaičiavimas

Visų pirma, būtina gauti visus pradinius duomenis. Standartinės išorės ir vidaus oro temperatūrų vertės yra priimtos pagal bendrą įmonę „Pastatų šiluminė apsauga“. Norėdami sužinoti šildymo prietaisų galią ir šilumos nuostolius, turėsite naudoti šias formules.

Pastato šilumos nuostoliai

Pradiniai duomenys šiuo atveju bus:

  • išorinių sienų storis;
  • medžiagos, iš kurios gaminamos atitvarinės konstrukcijos, šilumos laidumas (daugeliu atvejų nurodo gamintojas, žymimas raide λ);
  • išorinės sienos paviršiaus plotas;
  • klimato statybos regionas.

Visų pirma, suraskite tikrąjį sienos atsparumą šilumos perdavimui. Supaprastintame variante jį galima rasti kaip sienelės storio ir jos šilumos laidumo koeficientą. Jei išorinė struktūra susideda iš kelių sluoksnių, raskite kiekvieno iš jų varžą atskirai ir pridėkite gautas reikšmes.

Šiluminiai sienų nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę:

Q = F*(1/R 0)*(t patalpų oro – t lauko oro)

Čia Q yra šilumos nuostoliai kilokalorijomis, o F yra išorinių sienų paviršiaus plotas. Norint gauti tikslesnę vertę, būtina atsižvelgti į stiklinimo plotą ir jo šilumos perdavimo koeficientą.


Akumuliatoriaus paviršiaus galios skaičiavimas

Savitoji (paviršinė) galia apskaičiuojama kaip įrenginio didžiausios galios W ir šilumos perdavimo paviršiaus ploto santykis. Formulė atrodo taip:

P ud = P max /F aktas

Aušinimo skysčio temperatūros skaičiavimas

Pagal gautas vertes parenkamas šildymo temperatūros režimas ir nutiesiama tiesioginė šilumos perdavimo linija. Į šildymo sistemą tiekiamo vandens šildymo laipsnio reikšmės brėžiamos vienoje ašyje, o lauko oro temperatūra – kitoje. Visos vertės paimtos Celsijaus laipsniais. Skaičiavimo rezultatai apibendrinti lentelėje, kurioje nurodyti dujotiekio mazginiai taškai.

Atlikti skaičiavimus naudojant šį metodą yra gana sunku. Norint atlikti kompetentingus skaičiavimus, geriausia naudoti specialias programas.

Kiekvienam pastatui šį skaičiavimą atskirai atlieka valdymo įmonė. Norėdami apytiksliai nustatyti į sistemą patenkantį vandenį, galite naudoti esamas lenteles.

  1. Dideliems šilumos energijos tiekėjams naudojami aušinimo skysčio parametrai 150-70ᵒС, 130-70ᵒС, 115-70ᵒС.
  2. Mažoms kelių daugiabučių namų sistemoms naudojami šie parametrai: 90-70ᵒС (iki 10 aukštų), 105-70ᵒС (virš 10 aukštų). Taip pat gali būti nustatytas 80–60 °C temperatūros grafikas.
  3. Įrengiant autonominę individualaus namo šildymo sistemą, pakanka reguliuoti šildymo laipsnį jutikliais, grafiko sudaryti nereikia.

Taikytos priemonės leidžia nustatyti aušinimo skysčio parametrus sistemoje tam tikru momentu. Analizuodami parametrų sutapimą su grafiku, galite patikrinti šildymo sistemos efektyvumą. Temperatūros diagramos lentelėje taip pat nurodomas šildymo sistemos apkrovos laipsnis.

Peržiūrėjus apsilankymų mūsų tinklaraštyje statistiką, pastebėjau, kad labai dažnai pasirodo tokios paieškos frazės, kaip, pavyzdžiui, „kokia turi būti aušinimo skysčio temperatūra lauke esant minus 5?“. Nusprendžiau paskelbti senąjį šilumos tiekimo kokybės reguliavimo grafiką pagal vidutinę paros lauko oro temperatūrą. Norėčiau perspėti tuos, kurie, remdamiesi šiais skaičiais, bandys išsiaiškinti savo santykius su būsto skyriais ar šilumos tinklais: šildymo grafikai skirtingos kiekvienoje vietovėje (apie tai rašiau straipsnyje, reguliuojančiame aušinimo skysčio temperatūrą). Šildymo tinklai Ufoje (Baškirija) veikia pagal šį grafiką.

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad reguliavimas vyksta pagal vidutinę paros lauko oro temperatūrą, todėl jei, pavyzdžiui, naktį lauke minus 15 laipsnių, o dieną minus 5, tuomet aušinimo skysčio temperatūra bus palaikoma pagal grafiką minus 10 oC.

Paprastai naudojami šie temperatūros grafikai: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. Tvarkaraštis parenkamas atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas. Namo šildymo sistemos veikia pagal grafikus 105/70 ir 95/70. Pagrindiniai šilumos tinklai veikia pagal 150, 130 ir 115/70 grafikus.

Pažvelkime į diagramos naudojimo pavyzdį. Tarkime, lauke – minus 10 laipsnių. Šilumos tinklai veikia pagal 130/70 temperatūrų grafiką, o tai reiškia, kad esant -10 °C aušinimo skysčio temperatūra šilumos tinklų tiekimo vamzdyne turi būti 85,6 laipsnio, šildymo sistemos tiekimo vamzdyne - 70,8 °C. C pagal grafiką 105/70 arba 65,3 °C pagal grafiką 95/70. Vandens temperatūra po šildymo sistemos turi būti 51,7 °C.

Paprastai šilumos tinklų tiekimo vamzdyno temperatūros vertės suapvalinamos, kai jos priskiriamos šilumos šaltiniui. Pavyzdžiui, pagal grafiką turėtų būti 85,6 °C, tačiau šiluminėje elektrinėje ar katilinėje nustatyta 87 laipsniai.

Lauko temperatūra

Tinklo vandens temperatūra tiekimo vamzdyne T1, °C Vandens temperatūra šildymo sistemos tiekimo vamzdyne T3, °C Vandens temperatūra po šildymo sistemos T2, °C

150 130 115 105 95 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35
53,2 50,2 46,4 43,4 41,2 35,8
55,7 52,3 48,2 45,0 42,7 36,8
58,1 54,4 50,0 46,6 44,1 37,7
60,5 56,5 51,8 48,2 45,5 38,7
62,9 58,5 53,5 49,8 46,9 39,6
65,3 60,5 55,3 51,4 48,3 40,6
67,7 62,6 57,0 52,9 49,7 41,5
70,0 64,5 58,8 54,5 51,0 42,4
72,4 66,5 60,5 56,0 52,4 43,3
74,7 68,5 62,2 57,5 53,7 44,2
77,0 70,4 63,8 59,0 55,0 45,0
79,3 72,4 65,5 60,5 56,3 45,9
81,6 74,3 67,2 62,0 57,6 46,7
83,9 76,2 68,8 63,5 58,9 47,6
86,2 78,1 70,4 65,0 60,2 48,4
88,5 80,0 72,1 66,4 61,5 49,2
90,8 81,9 73,7 67,9 62,8 50,1
93,0 83,8 75,3 69,3 64,0 50,9
95,3 85,6 76,9 70,8 65,3 51,7
97,6 87,5 78,5 72,2 66,6 52,5
99,8 89,3 80,1 73,6 67,8 53,3
102,0 91,2 81,7 75,0 69,0 54,0
104,3 93,0 83,3 76,4 70,3 54,8
106,5 94,8 84,8 77,9 71,5 55,6
108,7 96,6 86,4 79,3 72,7 56,3
110,9 98,4 87,9 80,7 73,9 57,1
113,1 100,2 89,5 82,0 75,1 57,9
115,3 102,0 91,0 83,4 76,3 58,6
117,5 103,8 92,6 84,8 77,5 59,4
119,7 105,6 94,1 86,2 78,7 60,1
121,9 107,4 95,6 87,6 79,9 60,8
124,1 109,2 97,1 88,9 81,1 61,6
126,3 110,9 98,6 90,3 82,3 62,3
128,5 112,7 100,2 91,6 83,5 63,0
130,6 114,4 101,7 93,0 84,6 63,7
132,8 116,2 103,2 94,3 85,8 64,4
135,0 117,9 104,7 95,7 87,0 65,1
137,1 119,7 106,1 97,0 88,1 65,8
139,3 121,4 107,6 98,4 89,3 66,5
141,4 123,1 109,1 99,7 90,4 67,2
143,6 124,9 110,6 101,0 94,6 67,9
145,7 126,6 112,1 102,4 92,7 68,6
147,9 128,3 113,5 103,7 93,9 69,3
150,0 130,0 115,0 105,0 95,0 70,0

Prašome nepasikliauti diagrama įrašo pradžioje – ji neatitinka lentelės duomenų.

Temperatūros grafiko skaičiavimas

Temperatūros grafiko apskaičiavimo būdas aprašytas žinyne „Vandens šildymo tinklų reguliavimas ir eksploatavimas“ (4 skyriaus 4.4 punktas, p. 153).

Tai gana daug darbo ir daug laiko reikalaujantis procesas, nes kiekvienai lauko temperatūrai reikia suskaičiuoti keletą verčių: T1, T3, T2 ir kt.

Mūsų džiaugsmui turime kompiuterį ir skaičiuoklių procesorių MS Excel. Su manimi pasidalino darbo kolega paruoštas stalas temperatūros grafikai apskaičiuoti. Vienu metu jį pagamino jo žmona, dirbusi šilumos tinklų režimų grupės inžinieriumi.


Temperatūros diagramos skaičiavimo lentelė MS Excel programoje

Kad „Excel“ galėtų apskaičiuoti ir sudaryti grafiką, tiesiog įveskite keletą pradines vertes:

  • projektinė temperatūra šilumos tinklų tiekimo vamzdyne T1
  • projektinė temperatūra šilumos tinklo grįžtamajame vamzdyne T2
  • projektinė temperatūra šildymo sistemos tiekimo vamzdyje T3
  • Lauko oro temperatūra Тн.в.
  • Vidaus temperatūra Tv.p.
  • koeficientas „n“ (paprastai jis nesikeičia ir yra lygus 0,25)
  • Minimalus ir didžiausias temperatūros grafiko pjūvis Slice min, Slice max.

Pradinių duomenų įvedimas į temperatūros diagramos skaičiavimo lentelę

Visi. nieko daugiau is tavęs nereikalaujama. Skaičiavimo rezultatai bus pirmoje lapo lentelėje. Jis paryškintas paryškintu rėmeliu.

Diagramos taip pat prisitaikys prie naujų verčių.


Grafinis temperatūros grafiko vaizdas

Lentelėje taip pat apskaičiuojama tiesioginio tinklo vandens temperatūra, atsižvelgiant į vėjo greitį.

Atsisiųskite temperatūros diagramą

energoworld.ru

e priedas Temperatūros lentelė (95 – 70) °С

Projektinė temperatūra

lauke

Vandens temperatūra į

serveris

dujotiekis

Vandens temperatūra į

grįžtamasis vamzdis

Numatoma lauko oro temperatūra

Tiekiamo vandens temperatūra

Vandens temperatūra į

grįžtamasis vamzdis

Priedas e

UŽDARA ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA

TV1: G1 = 1V1; G2 =G1; Q = G1(h2 –h3)

ATIDARYTA ŠILDYMO SISTEMA

SU VANDENS IŠLEIDIMAS Į aklavietės KV SISTEMĄ

TV1: G1 = 1V1; G2 = 1V2; G3 = G1 – G2;

Q1 = G1(h2 – h3) + G3(h3 –hх)

Bibliografija

1. Gershunsky B.S. Elektronikos pagrindai. Kijevas, Viščos mokykla, 1977 m.

2. Meerson A.M. Radijo matavimo įranga. – Leningradas: Energija, 1978. – 408 p.

3. Murin G.A. Šiluminiai matavimai. –M.: Energija, 1979. –424 p.

4. Spektor S.A. Elektriniai matavimai fiziniai kiekiai. Pamoka. – Leningradas: „Energoatomizdat“, 1987 m. – 320-ieji.

5. Tartakovskis D.F., Jastrebovas A.S. Metrologijos, standartizacijos ir techniniai matavimo prietaisai. – M.: Aukštoji mokykla, 2001 m.

6. Šilumos skaitikliai TSK7. vadovas. – Sankt Peterburgas: ZAO TEPLOKOM, 2002 m.

7. Šilumos kiekio skaičiuoklė VKT-7. vadovas. – Sankt Peterburgas: ZAO TEPLOKOM, 2002 m.

Zuevas Aleksandras Vladimirovičius

Šalia esantys failai aplanke Technologiniai matavimai ir prietaisai

studfiles.net

Šildymo temperatūros diagrama

Namus ir pastatus aptarnaujančių organizacijų uždavinys – palaikyti standartinę temperatūrą. Šildymo temperatūros grafikas tiesiogiai priklauso nuo lauko temperatūros.

Yra trys šilumos tiekimo sistemos

Išorės ir vidaus temperatūrų priklausomybės grafikas
  1. Centralizuotas šilumos tiekimas į didelę katilinę (CHP), esančią nemažu atstumu nuo miesto. Šiuo atveju šilumos tiekimo organizacija, atsižvelgdama į šilumos nuostolius tinkluose, pasirenka sistemą su temperatūros grafiku: 150/70, 130/70 arba 105/70. Pirmasis skaičius yra vandens temperatūra tiekimo vamzdyje, antrasis skaičius – grįžtamojo šilumos vamzdžio vandens temperatūra.
  2. Mažos katilinės, esančios prie gyvenamųjų namų. Tokiu atveju pasirenkamas temperatūros grafikas 105/70, 95/70.
  3. Individualus katilas įrengtas privačiame name. Labiausiai priimtinas grafikas yra 95/70. Nors galima dar labiau sumažinti tiekimo temperatūrą, nes šilumos nuostolių praktiškai nebus. Šiuolaikiniai katilai veikia automatiškai ir palaiko pastovią temperatūrą šildymo tiekimo vamzdyje. Temperatūros diagrama 95/70 kalba pati už save. Prie įėjimo į namą temperatūra turi būti 95 °C, o prie išėjimo – 70 °C.

Sovietmečiu, kai viskas priklausė valstybei, buvo palaikomi visi temperatūrų grafikų parametrai. Jei pagal grafiką tiekimo temperatūra turėtų būti 100 laipsnių, tai taip ir bus. Ši temperatūra negali būti patiekiama gyventojams, todėl buvo projektuojami liftų blokai. Vanduo iš grįžtamojo vamzdyno, atvėsintas, buvo sumaišytas į tiekimo sistemą, taip sumažinant tiekimo temperatūrą iki standartinės. Mūsų bendros ekonomikos laikais liftų poreikis išnyksta. Visos šilumos tiekimo organizacijos perėjo prie 95/70 šildymo sistemos temperatūros grafiko. Pagal šį grafiką aušinimo skysčio temperatūra bus 95 °C, kai lauko temperatūra –35 °C. Paprastai temperatūros prie įėjimo į namą skiesti nebereikia. Todėl visi lifto blokai turi būti panaikinti arba rekonstruoti. Vietoj kūginių sekcijų, kurios sumažina srauto greitį ir tūrį, montuokite tiesius vamzdžius. Prijunkite tiekimo vamzdį iš grįžtamojo vamzdyno plieniniu kamščiu. Tai viena iš šilumos taupymo priemonių. Taip pat būtina apšiltinti namų fasadus, langus. Senus vamzdžius ir baterijas pakeiskite naujais – moderniais. Šios priemonės padidins oro temperatūrą namuose, o tai reiškia, kad galėsite sutaupyti šildymo temperatūros. Sumažėjusi lauko temperatūra iš karto atsispindi gyventojų kvituose.


šildymo temperatūros diagrama

Dauguma sovietinių miestų buvo pastatyti su „atvira“ šilumos tiekimo sistema. Tuomet vanduo iš katilinės pasiekia vartotojus jų namuose ir yra naudojamas asmeniniams poreikiams bei šildymui. Rekonstruojant sistemas ir statant naujas šilumos tiekimo sistemas, naudojama „uždara“ sistema. Vanduo iš katilinės pasiekia mikrorajone esantį šilumos punktą, kur sušildo vandenį iki 95 °C, kuris patenka į namą. Dėl to susidaro du uždari žiedai. Ši sistema leidžia šilumos tiekimo organizacijoms žymiai sutaupyti vandens šildymo išteklius. Juk šildomo vandens, išeinančio iš katilinės, tūris bus beveik toks pat prie įėjimo į katilinę. Šalto vandens į sistemą pilti nereikia.

Temperatūros diagramos yra šios:

  • optimalus. Katilinės šilumos ištekliai naudojami tik namų šildymui. Temperatūros reguliavimas vyksta katilinėje. Tiekimo temperatūra – 95 °C.
  • pakylėtas. Katilinės šilumos resursas naudojamas namų šildymui ir karšto vandens tiekimui. Į namą patenka dviejų vamzdžių sistema. Vienas vamzdis yra šildymas, kitas vamzdis karšto vandens tiekimas. Tiekimo temperatūra 80 – 95 °C.
  • pakoreguota. Katilinės šilumos resursas naudojamas namų šildymui ir karšto vandens tiekimui. Namui tinka vieno vamzdžio sistema. Šilumos resursas šildymui ir karštam vandeniui gyventojams paimamas iš vieno vamzdžio name. Tiekimo temperatūra – 95 – 105 °C.

Kaip atlikti šildymo temperatūros grafiką. Yra trys būdai:

  1. aukštos kokybės (aušinimo skysčio temperatūros reguliavimas).
  2. kiekybinis (aušinimo skysčio tūrio reguliavimas įjungiant papildomus siurblius grįžtamajame vamzdyne arba įrengiant liftus ir poveržles).
  3. kokybinis ir kiekybinis (reguliuoti ir aušinimo skysčio temperatūrą, ir tūrį).

Vyrauja kiekybinis metodas, kuris ne visada gali atlaikyti šildymo temperatūros grafiką.

Kova su šilumos tiekimo organizacijomis. Šią kovą vykdo valdymo įmonės. Pagal įstatymus Valdymo įmonė privalo sudaryti sutartį su šilumos tiekimo organizacija. Ar tai bus šilumos išteklių tiekimo sutartis, ar tiesiog susitarimas dėl sąveikos, sprendžia valdymo įmonė. Šios sutarties priedas bus šildymo temperatūros grafikas. Šilumos tiekimo organizacija turi patvirtinti temperatūros schemas su miesto administracija. Šilumos tiekimo organizacija tiekia šilumos išteklius į namo sieną, tai yra į apskaitos mazgus. Beje, įstatyme nustatyta, kad šilumos inžinieriai savo lėšomis, mokėdami išsimokėtinai gyventojams, privalo namuose įrengti apskaitos mazgus. Taigi, turėdami apskaitos prietaisus prie įėjimo ir išėjimo iš namo, galite kasdien reguliuoti šildymo temperatūrą. Paimame temperatūrų lentelę, pasižiūrime oro temperatūrą orų svetainėje ir lentelėje randame rodiklius, kurie ten turėtų būti. Jei yra nukrypimų, reikia skųstis. Net jei nuokrypiai didesni, gyventojai mokės daugiau. Tuo pačiu metu bus atidaromi langai ir vėdinamos patalpos. Turėtumėte skųstis šilumos tiekimo organizacijai dėl nepakankamos temperatūros. Jei atsakymo nėra, rašome miesto administracijai ir Rospotrebnadzor.

Dar visai neseniai buvo taikomas didėjantis šilumos kainos koeficientas namų, kuriuose nebuvo įrengti komunaliniai apskaitos skaitikliai, gyventojams. Dėl valdymo organizacijų ir šildymo darbuotojų vangumo nukentėjo paprasti gyventojai.

Svarbus rodiklisšildymo temperatūros diagramoje yra tinklo grįžtamojo vamzdyno temperatūros indikatorius. Visose diagramose tai yra 70 °C. Esant dideliems šalčiams, padidėjus šilumos nuostoliams, šilumos tiekimo organizacijos yra priverstos įjungti papildomus siurblius grįžtamajame vamzdyne. Ši priemonė padidina vandens judėjimo per vamzdžius greitį, todėl padidėja šilumos perdavimas ir palaikoma temperatūra tinkle.

Vėlgi, bendro taupymo laikotarpiu yra labai problematiška priversti šilumos generatorius įjungti papildomus siurblius, o tai reiškia, kad didėja energijos sąnaudos.

Šildymo temperatūros grafikas apskaičiuojamas pagal šiuos rodiklius:

  • aplinkos temperatūra;
  • tiekimo vamzdyno temperatūra;
  • grįžtamoji temperatūra;
  • namuose sunaudotos šiluminės energijos kiekis;
  • reikalingas šiluminės energijos kiekis.

Dėl skirtingi kambariai Temperatūros grafikas skiriasi. Vaikų įstaigose (mokyklose, darželiuose, meno rūmuose, ligoninėse) pagal sanitarinius ir epidemiologinius standartus patalpų temperatūra turi būti nuo +18 iki +23 laipsnių.

  • Sporto patalpoms – 18 °C.
  • Gyvenamoms patalpoms - butuose ne žemesnėje kaip +18 °C, kampiniuose kambariuose + 20 °C.
  • Negyvenamoms patalpoms – 16-18 °C. Remiantis šiais parametrais, sudaromi šildymo grafikai.

Privataus namo temperatūros grafiką apskaičiuoti lengviau, nes įranga montuojama tiesiai namuose. Taupus savininkas pasirūpins šildymu garažui, pirčiai, ūkiniai pastatai. Padidės katilo apkrova. Šilumos apkrovą skaičiuojame priklausomai nuo ankstesnių laikotarpių žemiausių įmanomų oro temperatūrų. Įrangą parenkame pagal galią kW. Ekonomiškiausias ir ekologiškiausias yra gamtinių dujų katilas. Jei įjungėte dujas, pusė darbo jau atlikta. Taip pat galite naudoti dujas balionuose. Namuose jums nereikia laikytis standartinių 105/70 arba 95/70 temperatūros grafikų ir nesvarbu, ar grįžtamojo vamzdžio temperatūra nėra 70 °C. Sureguliuokite tinklo temperatūrą pagal savo skonį.

Beje, daugelis miesto gyventojų norėtų įdėti individualūs skaitikliaišilumos ir patys valdykite temperatūros grafiką. Kreipkitės į šilumos tiekimo organizacijas. Ir ten jie išgirsta tokius atsakymus. Dauguma namų šalyje statomi naudojant vertikalią šildymo sistemą. Vanduo tiekiamas iš apačios – į viršų, rečiau: iš viršaus į apačią. Esant tokiai sistemai šilumos skaitiklius įrengti draudžia įstatymai. Net jei specializuota organizacija sumontuos šiuos skaitiklius už jus, šilumos tiekimo organizacija tiesiog nepriims šių skaitiklių eksploatuoti. Tai yra, nebus sutaupyta. Skaitiklių montavimas galimas tik esant horizontaliam šildymo paskirstymui.

Kitaip tariant, kai šildymo vamzdis į jūsų namus patenka ne iš viršaus, ne iš apačios, o iš įėjimo koridoriaus – horizontaliai. Šilumos vamzdžių įvadų ir išvadų vietose galima įrengti individualius šilumos skaitiklius. Tokių skaitiklių įrengimas atsiperka per dvejus metus. Visi namai dabar statomi būtent su tokia laidų sistema. Šildymo prietaisuose yra valdymo rankenėlės (čiaupai). Jei manote, kad bute aukšta temperatūra, galite sutaupyti pinigų ir sumažinti šilumos tiekimą. Galime tik apsisaugoti nuo sušalimo.

myaquahouse.ru

Šildymo sistemos temperatūrų diagrama: variacijos, pritaikymas, trūkumai

Šildymo sistemos temperatūros grafikas yra 95 -70 laipsnių Celsijaus – tai populiariausias temperatūros grafikas. Apskritai galime drąsiai teigti, kad visos sistemos centrinis šildymas dirbti šiuo režimu. Išimtis yra tik pastatai su autonominiu šildymu.

Bet ir viduje autonominės sistemos Naudojant kondensacinius katilus gali būti išimčių.

Naudojant kondensaciniu principu veikiančius katilus, šildymo temperatūros kreivės būna žemesnės.


Temperatūra vamzdynuose priklausomai nuo lauko oro temperatūros

Kondensacinių katilų taikymas

Pavyzdžiui, esant maksimaliai kondensacinio katilo apkrovai, bus 35-15 laipsnių režimas. Tai paaiškinama tuo, kad katilas išgauna šilumą iš išmetamųjų dujų. Žodžiu, su kitais parametrais, pavyzdžiui, tuo pačiu 90-70, jis negalės efektyviai dirbti.

Išskirtinės kondensacinių katilų savybės yra šios:

  • didelis efektyvumas;
  • efektyvumas;
  • optimalus efektyvumas esant minimaliai apkrovai;
  • medžiagų kokybė;
  • auksta kaina.

Ne kartą girdėjote, kad kondensacinio katilo naudingumo koeficientas yra apie 108%. Tiesą sakant, instrukcijose sakoma ta pati.


Valliant kondensacinis katilas

Bet kaip tai gali būti, nes iš mokyklos buvome mokomi, kad nebūna daugiau nei 100 proc.

  1. Reikalas tas, kad skaičiuojant įprastų katilų efektyvumą, 100% imamas kaip maksimalus. Tačiau įprasti privačiam namui šildyti skirti dujiniai katilai tiesiog išmeta į atmosferą išmetamąsias dujas, o kondensaciniai katilai panaudoja dalį iššvaistomos šilumos. Pastarieji vėliau bus naudojami šildymui.
  2. Šiluma, kuri bus atgauta ir panaudota antrajame rate, pridedama prie katilo efektyvumo. Įprastai kondensacinis katilas sunaudoja iki 15% išmetamųjų dujų, būtent šis skaičius priderinamas prie katilo naudingumo koeficiento (apie 93%). Rezultatas – 108 proc.
  3. Be jokios abejonės, šilumos atgavimas yra būtinas dalykas, tačiau pats katilas už tokius darbus kainuoja nemažus pinigus. Didelę katilo kainą lemia nerūdijanti šilumos mainų įranga, kuri šilumą panaudoja paskutiniame kamino trakte.
  4. Jei vietoj tokios nerūdijančio plieno įrangos sumontuosite įprastą geležies įrangą, ji per labai trumpą laiką taps netinkama naudoti. Kadangi išmetamosiose dujose esanti drėgmė turi agresyvių savybių.
  5. Pagrindinė kondensacinių katilų savybė yra ta, kad jie pasiekia maksimalų efektyvumą esant minimalioms apkrovoms. Įprasti katilai (dujiniai šildytuvai), priešingai, pasiekia didžiausią efektyvumą esant maksimaliai apkrovai.
  6. To grožis naudingą turtą Esmė ta, kad per visą šildymo laikotarpį šildymo apkrova ne visą laiką būna maksimali. Ne ilgiau kaip 5-6 dienas, įprastas katilas veikia maksimaliai. Todėl įprasto katilo našumas negali būti lyginamas su kondensaciniu katilu, kuris turi didžiausią našumą esant minimalioms apkrovoms.

Tiesiog aukščiau galite pamatyti tokio katilo nuotrauką, o jo veikimo vaizdo įrašą nesunkiai rasite internete.


Veikimo principas

Įprasta šildymo sistema

Galima drąsiai teigti, kad 95 - 70 šildymo temperatūros grafikas yra paklausiausias.

Tai paaiškinama tuo, kad visi namai, kurie šilumą tiekia iš centrinių šilumos šaltinių, yra suprojektuoti veikti šiuo režimu. O tokių namų turime daugiau nei 90 proc.

Rajono katilinė

Šios šilumos gamybos veikimo principas vyksta keliais etapais:

  • šilumos šaltinis (rajoninė katilinė) gamina vandens šildymą;
  • pašildytas vanduo magistraliniais ir skirstomaisiais tinklais juda pas vartotojus;
  • vartotojo namuose, dažniausiai rūsyje, per lifto bloką karštas vanduo sumaišomas su vandeniu iš šildymo sistemos, vadinamuoju grįžtamuoju vandeniu, kurio temperatūra ne aukštesnė kaip 70 laipsnių, ir po to pašildomas iki 95 laipsnių temperatūra;
  • Tada pašildytas vanduo (tas, kuris yra 95 laipsnių) praeina pro šildymo sistemos šildymo įrenginius, sušildo patalpas ir vėl grįžta į liftą.

Patarimas. Jei turite kooperatinį namą ar namų bendraturčių bendriją, tuomet liftą galite pasistatyti patys, tačiau tam reikia griežtai laikytis instrukcijų ir teisingai apskaičiuoti droselio poveržlę.

Prastas šildymo sistemos šildymas

Labai dažnai girdime, kad žmonių šildymas neveikia gerai, jų kambariai šalti.

Tam gali būti daug priežasčių, dažniausiai pasitaikančios yra:

  • nesilaikoma šildymo sistemos temperatūros grafiko, galbūt neteisingai paskaičiuotas liftas;
  • namų sistemašildymo sistema yra labai užteršta, o tai labai apsunkina vandens patekimą per stovus;
  • drumsti šildymo radiatoriai;
  • neleistinas šildymo sistemos keitimas;
  • prasta sienų ir langų šilumos izoliacija.

Dažna klaida – netinkamai suprojektuotas lifto antgalis. Dėl to sutrinka vandens maišymo funkcija ir viso lifto veikimas.

Tai gali atsitikti dėl kelių priežasčių:

  • aptarnaujančio personalo aplaidumas ir nepakankamas mokymas;
  • neteisingai atlikti skaičiavimai techniniame skyriuje.

Per daugelį šildymo sistemų eksploatavimo metų žmonės retai susimąsto apie būtinybę valyti šildymo sistemas. Apskritai tai taikoma pastatams, pastatytiems Sovietų Sąjungos laikais.

Prieš kiekvieną šildymo sistemą turi būti atliktas hidropneumatinis praplovimas šildymo sezonas. Tačiau tai pastebima tik popieriuje, nes būsto biurai ir kitos organizacijos šį darbą atlieka tik popieriuje.

Dėl to užsikemša stovų sienelės, o pastarųjų skersmuo būna mažesnis, todėl sutrinka visos šildymo sistemos hidraulika. Praleidžiamos šilumos kiekis mažėja, tai yra, kažkam jos tiesiog neužtenka.

Hidropneumatinį pūtimą galite atlikti patys, tereikia kompresoriaus ir noro.

Tas pats pasakytina ir apie radiatorių valymą. Per ilgus eksploatavimo metus radiatorių viduje susikaupia daug nešvarumų, dumblo ir kitų defektų. Periodiškai, bent kartą per trejus metus, turite juos atjungti ir nuplauti.

Nešvarūs radiatoriai labai sumažina šilumos kiekį jūsų kambaryje.

Dažniausia problema – neleistini šildymo sistemų pakeitimai ir pertvarkymas. Keičiant senus metalinius vamzdžius metaliniais-plastikiniais, nesilaikoma skersmenų. Arba netgi pridedami įvairūs lenkimai, kurie padidina vietinį pasipriešinimą ir pablogina šildymo kokybę.


Metalo-plastiko vamzdis

Labai dažnai, atliekant tokią neteisėtą rekonstrukciją ir šildymo akumuliatorių pakeitimą suvirinant dujomis, keičiasi ir radiatorių sekcijų skaičius. Ir tikrai, kodėl gi nepateikus sau daugiau skyrių? Tačiau galiausiai po tavęs gyvenantis namiškis gaus mažiau šilumos, reikalingos šildymui. O labiausiai nukentės paskutinis kaimynas, kuris praras daugiausiai šilumos.

Svarbų vaidmenį atlieka atitvarų konstrukcijų, langų ir durų šiluminė varža. Statistika rodo, kad pro juos gali išeiti iki 60% šilumos.

Lifto blokas

Kaip minėjome aukščiau, visi vandens srovės liftai yra skirti sumaišyti vandenį iš šildymo tinklų tiekimo linijos į šildymo sistemos grįžtamąją dalį. Šio proceso dėka sukuriama sistemos cirkuliacija ir slėgis.

Kalbant apie medžiagas, naudojamas jų gamybai, naudojamas ir ketus, ir plienas.

Pažvelkime į lifto veikimo principą naudodami toliau pateiktą nuotrauką.


Lifto veikimo principas

Vamzdžiu 1 vanduo iš šilumos tinklų praeina pro ežektorinį antgalį ir dideliu greičiu patenka į maišymo kamerą 3. Ten su juo maišomas vanduo iš pastato šildymo sistemos grįžtamojo vamzdžio, pastarasis tiekiamas 5 vamzdžiu.

Gautas vanduo per difuzorių 4 nukreipiamas į šildymo sistemos tiekimą.

Kad liftas veiktų tinkamai, turi būti tinkamai parinktas jo kaklelis. Norėdami tai padaryti, skaičiavimai atliekami naudojant šią formulę:

Kur ΔРs – apskaičiuota cirkuliacinis slėgisšildymo sistemoje, Pa;

Gcm - vandens suvartojimas šildymo sistemoje kg/val.

Tavo žiniai! Tiesa, tokiam skaičiavimui jums reikės pastato šildymo schemos.

Lifto bloko vaizdas iš išorės

Šiltos žiemos!

2 puslapis

Straipsnyje išsiaiškinsime, kaip skaičiuojama vidutinė paros temperatūra projektuojant šildymo sistemas, kaip aušinimo skysčio temperatūra lifto bloko išėjime priklauso nuo lauko temperatūros ir kokia gali būti šildymo radiatorių temperatūra žiemą. .

Taip pat paliesime savarankiško kovos su šalčiu bute temą.


Žiemą šaltis yra skaudi tema daugeliui miesto butų gyventojų.

Bendra informacija

Čia pateikiame pagrindines nuostatas ir ištraukas iš dabartinio SNiP.

Lauko temperatūra

Apskaičiuota šildymo laikotarpio temperatūra, kuri yra įtraukta į šildymo sistemų projektą, yra ne mažesnė už vidutinę šalčiausių penkių dienų laikotarpių temperatūrą per aštuonias šalčiausias žiemas per pastaruosius 50 metų.

Toks požiūris leidžia, viena vertus, pasiruošti stiprioms šalnoms, kurios pasitaiko tik kartą per kelerius metus, ir, kita vertus, neinvestuoti į projektą per daug lėšų. Masinės plėtros mastu kalbame apie labai reikšmingas sumas.

Tikslinė kambario temperatūra

Iš karto verta paminėti, kad kambario temperatūrai įtakos turi ne tik aušinimo skysčio temperatūra šildymo sistemoje.

Kai kurie veiksniai veikia lygiagrečiai:

  • Lauko oro temperatūra. Kuo jis žemesnis, tuo didesnis šilumos nutekėjimas per sienas, langus ir stogus.
  • Vėjo buvimas arba nebuvimas. Stiprūs vėjai padidina šilumos nuostolius pastatuose, nes per nesandarias duris ir langus pučia į įėjimus, rūsius ir butus.
  • Fasado, langų ir durų izoliacijos laipsnis kambaryje. Akivaizdu, kad hermetiškai uždaryto atveju metalinis-plastikinis langas su dviejų kamerų stiklo paketu šilumos nuostoliai bus daug mažesni nei su išdžiūvusiu langu medinis langas ir stiklinimas dviem siūlais.

Įdomu: dabar vyrauja tendencija statyti daugiabučius su maksimaliu šilumos izoliacijos laipsniu. Kryme, kuriame gyvena autorė, iš karto statomi nauji namai su fasado apšiltinimu mineraline vata arba polistireniniu putplasčiu ir hermetiškai uždaromomis įėjimo bei buto durimis.


Išorinis fasadas dengtas bazalto pluošto plokštėmis.

  • Ir, galiausiai, faktinė šildymo radiatorių temperatūra bute.

Taigi, kokie yra dabartinės temperatūros standartai įvairios paskirties kambariuose?

  • Bute: kampiniuose kambariuose - ne žemesnė kaip 20C, kitose svetainėse - ne žemesnė kaip 18C, vonioje - ne žemesnė kaip 25C. Niuansas: kai numatoma oro temperatūra yra žemesnė nei -31C, kampinėms ir kitoms gyvenamosioms patalpoms imamos didesnės vertės, +22 ir +20C (šaltinis - Rusijos Federacijos Vyriausybės 2006 m. gegužės 23 d. dekretas „Taisyklės komunalinių paslaugų teikimas piliečiams“).
  • Darželyje: 18-23 laipsniai priklausomai nuo patalpos paskirties tualetams, miegamiesiems ir žaidimų kambariams; 12 laipsnių vaikščiojimo verandoms; 30 laipsnių vidaus baseinams.
  • IN švietimo įstaigų: nuo 16C internatinių mokyklų miegamiesiems iki +21 klasėse.
  • Teatre, klubuose ir kitose pramogų vietose: 16-20 laipsnių salėje ir +22C scenoje.
  • Bibliotekoms (skaitykloms ir knygų saugykloms) norma – 18 laipsnių.
  • Normalus maisto prekių parduotuvėse žiemos temperatūra 12, o nemaistiniuose - 15 laipsnių.
  • Temperatūra sporto salėse palaikoma 15-18 laipsnių.

Dėl akivaizdžių priežasčių sporto salėje nereikia šilumos.

  • Ligoninėse palaikoma temperatūra priklauso nuo patalpos paskirties. Pavyzdžiui, rekomenduojama temperatūra po otoplastikos ar gimdymo yra +22 laipsniai, palatose neišnešiotiems kūdikiams palaikoma +25, o sergantiesiems tirotoksikoze (pernelyg didelė skydliaukės hormonų sekrecija) – 15C. Chirurginėse palatose norma +26C.

Temperatūros diagrama

Kokia turi būti vandens temperatūra šildymo vamzdžiuose?

Tai lemia keturi veiksniai:

  1. Oro temperatūra lauke.
  2. Šildymo sistemos tipas. Vieno vamzdžio sistemai maksimali vandens temperatūra šildymo sistemoje pagal galiojančius standartus yra 105 laipsniai, dviejų vamzdžių sistemoje - 95. Didžiausias temperatūros skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo atitinkamai yra 105/70 ir 95/70C. .
  3. Vandens tiekimo į radiatorius kryptis. Viršutiniams užpildymo namams (su tiekimu palėpėje) ir apatiniams užpildymo namams (su porine stovų kilpa ir abiejų linijų vieta rūsyje) temperatūros skiriasi 2 - 3 laipsniais.
  4. Šildymo prietaisų tipas name. Radiatoriai ir dujų konvektoriaišildymo sistemos turi skirtingą šiluminę galią; Atitinkamai, norint užtikrinti vienodą temperatūrą patalpoje, šildymo temperatūros režimas turi būti skirtingas.

Konvektorius šiluminiu efektyvumu yra šiek tiek prastesnis už radiatorių.

Taigi, kokia turi būti šildymo temperatūra – vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdžiuose – esant skirtingoms lauko temperatūroms?

Pateikiame tik nedidelę temperatūrų lentelės dalį numatomai -40 laipsnių aplinkos temperatūrai.

  • Esant nuliui laipsnių, tiekimo vamzdžio temperatūra radiatoriams su skirtingais laidais yra 40-45C, grįžtamojo - 35-38. Konvektoriams 41-49 tiekimo ir 36-40 grąžinimo.
  • Prie -20 radiatoriams tiekimo ir grąžinimo temperatūra turi būti 67-77/53-55C. Konvektoriams 68-79/55-57.
  • Prie -40C lauke, visiems šildymo prietaisams temperatūra pasiekia maksimaliai leistiną: 95/105 priklausomai nuo šildymo sistemos tipo tiekimo ir 70C grįžtamajame vamzdyne.

Naudingi papildymai

Suprasti šildymo sistemos veikimo principą daugiabutis namas, atsakomybės sričių pasiskirstymas, reikia žinoti dar kelis faktus.

Šilumos trasos temperatūra prie išėjimo iš šiluminės elektrinės ir šildymo sistemos temperatūra jūsų namuose yra visiškai skirtingi dalykai. Tuo pačiu -40 šiluminė elektrinė ar katilinė tiekime pagamins apie 140 laipsnių. Vanduo neišgaruoja tik dėl slėgio.

Jūsų namų lifte dalis grįžtamojo vandens iš jūsų šildymo sistemos sumaišoma į tiekimą. Antgalis aukšto slėgio karšto vandens srovę įpurškia į vadinamąjį liftą ir traukia atvėsusio vandens mases į pakartotinę cirkuliaciją.

Lifto schema.

Kodėl tai būtina?

Pateikti:

  1. Tinkama mišinio temperatūra. Priminsime: šildymo temperatūra bute negali viršyti 95-105 laipsnių.

Dėmesio: darželiams galioja kitoks temperatūros standartas: ne aukštesnė kaip 37C. Žemą šildymo prietaisų temperatūrą turi kompensuoti didelis šilumos mainų plotas. Todėl darželiuose sienas puošia tokie ilgi radiatoriai.

  1. Didelis vandens kiekis dalyvauja cirkuliacijoje. Nuėmus antgalį ir išleidus vandenį tiesiai iš tiekimo, grįžtamos temperatūros temperatūra mažai skirsis nuo tiekiamos, o tai smarkiai padidins šilumos nuostolius trasoje ir sutrikdys šiluminės elektrinės darbą.

Jei išjungsite vandens siurbimą iš grįžtamojo vamzdžio, cirkuliacija taps tokia lėta, kad žiemą grįžtamasis vamzdis gali tiesiog užšalti.

Atsakomybės sritys skirstomos taip:

  • Už vandens, pumpuojamo į šilumos tinklus, temperatūrą atsako šilumos gamintojas – vietinė šiluminė elektrinė ar katilinė;
  • Aušinimo skysčio transportavimui su minimaliais nuostoliais - šilumos tinklus (KTS - komunalinius šilumos tinklus) aptarnaujanti organizacija.

Tokia šilumos tinklų būklė, kaip nuotraukoje, reiškia didžiulius šilumos nuostolius. Tai yra CTS atsakomybės sritis.

  • Lifto bloko priežiūrai ir derinimui - Būsto skyrius. Tačiau šiuo atveju lifto antgalio skersmuo – nuo ​​ko priklauso radiatorių temperatūra – derinamas su CTS.

Jei jūsų namuose šalta, o visus šildymo prietaisus sumontavo statybininkai, šią problemą išspręsite kartu su namų savininkais. Jie privalo užtikrinti sanitarinių standartų rekomenduojamą temperatūrą.

Jei imasi bet kokių šildymo sistemos modifikacijų, pavyzdžiui, radiatorių pakeitimas dujiniu suvirinimu, prisiimate visą atsakomybę už temperatūrą savo namuose.

Kaip susidoroti su peršalimu

Tačiau būkime realistai: dažniausiai šalčio bute problemą tenka spręsti patiems, savo rankomis. Ne visada būsto organizacija gali suteikti jums šilumą per protingą laiką, o sanitariniai standartai tenkins ne visus: norite, kad jūsų namuose būtų šilta.

Kaip atrodys kovos su šalčiu daugiabutyje instrukcijos?

Džemperiai prieš radiatorius

Daugumoje butų priešais šildymo prietaisus yra džemperiai, skirti užtikrinti vandens cirkuliaciją stove, nepriklausomai nuo radiatoriaus būklės. Ilgą laiką juose buvo įrengti trijų krypčių vožtuvai, tada jie buvo pradėti montuoti be jokių uždarymo vožtuvų.

Bet kokiu atveju trumpiklis sumažina aušinimo skysčio cirkuliaciją per šildymo įrenginį. Tuo atveju, kai jo skersmuo lygus skersmeniui akių pieštukas, poveikis ypač ryškus.

Paprasčiausias būdas pašildyti butą yra įtaisyti droselius į patį trumpiklį ir įdėklą tarp jo ir radiatoriaus.


Čia tą pačią funkciją atlieka rutuliniai vožtuvai. Tai nėra visiškai teisinga, bet tai veiks.

Jų pagalba galima patogiai reguliuoti šildymo baterijų temperatūrą: uždarius džemperį ir visiškai atidarius droselį iki radiatoriaus, temperatūra maksimali, vos atidarius trumpiklį ir uždarius antrą droselį, šiluma. kambaryje išeina.

Didelis šios modifikacijos privalumas – minimali sprendimo kaina. Droselio kaina neviršija 250 rublių; Valytuvai, movos ir fiksavimo veržlės kainuoja centus.

Svarbu: jei droselis, vedantis į radiatorių, yra net šiek tiek uždarytas, trumpiklio droselis visiškai atsidaro. Priešingu atveju, reguliuojant šildymo temperatūrą, kaimynų radiatoriai ir konvektoriai atšals.


Dar vienas naudingas pakeitimas. Su tokiu įdėklu radiatorius visada bus tolygiai karštas per visą ilgį.

Šiltos grindys

Net jei patalpoje radiatorius kabo ant grįžtamojo stovo, kurio temperatūra yra apie 40 laipsnių, modifikuodami šildymo sistemą galite padaryti patalpą šiltą.

Išeitis – žemos temperatūros šildymo sistemos.

Miesto bute sunku naudoti grindinio šildymo konvektorius dėl riboto patalpos aukščio: grindų lygį pakėlus 15-20 centimetrų, lubos bus visiškai žemos.

Daug realesnis variantas – šiltos grindys. Dėl daug didesnio šilumos perdavimo ploto ir racionalesnio šilumos paskirstymo visoje patalpoje žemos temperatūros šildymas patalpą sušildys geriau nei karštas radiatorius.

Kaip atrodo įgyvendinimas?

  1. Droseliai montuojami ant džemperio ir įdėklo taip pat, kaip ir ankstesniu atveju.
  2. Išleidimo anga iš stovo į šildymo įrenginį yra prijungta prie metalinis-plastikinis vamzdis, kuris telpa į grindų lygintuvą.

Kad ryšiai nesugadintų kambario išvaizdos, jie dedami į dėžutę. Kaip pasirinktis, įdėklas į stovą perkeliamas arčiau grindų lygio.


Nėra problemų perkelti vožtuvus ir droselius į bet kurią patogią vietą.

Išvada

Papildomos informacijos apie centralizuoto šildymo sistemų veikimą rasite straipsnio pabaigoje esančiame vaizdo įraše. Šiltos žiemos!

3 puslapis

Pastato šildymo sistema yra visų viso namo inžinerinių mechanizmų širdis. Tai priklausys nuo to, kurie komponentai bus pasirinkti:

  • Efektyvumas;
  • Ekonomiškas;
  • Kokybė.

Sekcijos pasirinkimas kambariui

Visos aukščiau išvardytos savybės tiesiogiai priklauso nuo:

  • Šildymo katilas;
  • Vamzdynai;
  • Šildymo sistemos prijungimo prie katilo būdas;
  • Šildymo radiatoriai;
  • Aušinimo skystis;
  • Reguliavimo mechanizmai (jutikliai, vožtuvai ir kiti komponentai).

Vienas iš pagrindinių punktų yra šildymo radiatorių sekcijų pasirinkimas ir apskaičiavimas. Daugeliu atvejų sekcijų skaičių apskaičiuoja kuriančios projektavimo organizacijos pilnas projektas statyti namą.

Šiam skaičiavimui įtakos turi:

  • Aptvarinių konstrukcijų medžiagos;
  • Langų, durų, balkonų prieinamumas;
  • Patalpų matmenys;
  • Kambario tipas (svetainė, sandėlis, koridorius);
  • Vieta;
  • Orientacija į pagrindines kryptis;
  • Skaičiuojama patalpos vieta pastate (kampas arba viduryje, pirmame aukšte arba paskutiniame aukšte).

Duomenys skaičiavimams paimti iš SNiP „Pastatų klimatologija“. Šildymo radiatorių sekcijų skaičiaus apskaičiavimas pagal SNiP yra labai tikslus, todėl galite idealiai apskaičiuoti šildymo sistemą.

Šilumos tiekimas į kambarį yra susijęs su paprastu temperatūros grafiku. Iš katilinės tiekiamo vandens temperatūros reikšmės patalpoje nesikeičia. Jie turi standartines vertes ir svyruoja nuo +70ºС iki +95ºС. Šis šildymo sistemos temperatūros grafikas yra populiariausias.

Oro temperatūros reguliavimas namuose

Ne visur šalyje yra centrinis šildymas, todėl daugelis gyventojų įsirengia nepriklausomas sistemas. Jų temperatūros grafikas skiriasi nuo pirmojo varianto. Tokiu atveju temperatūros rodikliai žymiai sumažėja. Jie priklauso nuo šiuolaikinių šildymo katilų efektyvumo.

Jei temperatūra pasiekia +35ºС, katilas veiks maksimalia galia. Tai priklauso nuo kaitinantis elementas, kur šiluminę energiją gali sugauti išmetamosios dujos. Jei temperatūros reikšmės yra didesnės nei + 70 ºС, tada katilo našumas krenta. Šiuo atveju jo techninės charakteristikos rodo 100% efektyvumą.

Temperatūra tvarkaraštis ir jo apskaičiavimas

Kaip atrodys grafikas, priklauso nuo lauko temperatūros. Kuo neigiamesnė lauko temperatūra, tuo didesni šilumos nuostoliai. Daugelis žmonių nežino, kur gauti šį rodiklį. Ši temperatūra nurodyta norminiuose dokumentuose. Apskaičiuota reikšme laikoma šalčiausio penkių dienų laikotarpio temperatūra, o imama mažiausia per pastaruosius 50 metų.

Išorės ir vidaus temperatūrų priklausomybės grafikas

Diagrama rodo išorinės ir vidinės temperatūros ryšį. Tarkime, lauko temperatūra –17ºС. Nubrėžę liniją aukštyn, kol ji susikerta su t2, gauname tašką, apibūdinantį vandens temperatūrą šildymo sistemoje.

Temperatūros grafiko dėka galite paruošti šildymo sistemą net ir sunkiausioms sąlygoms. Taip pat sumažėja medžiagų sąnaudos šildymo sistemos įrengimui. Jei vertinsime šį veiksnį masinės statybos požiūriu, sutaupoma daug.

viduje patalpose priklauso temperatūros aušinimo skystis, A Taip pat kiti faktoriai:

  • Lauko oro temperatūra. Kuo jis mažesnis, tuo neigiamai veikia šildymą;
  • Vėjas. Kai kada stiprus vėjasšilumos nuostoliai didėja;
  • Temperatūra patalpos viduje priklauso nuo pastato konstrukcinių elementų šilumos izoliacijos.

Per pastaruosius 5 metus statybos principai pasikeitė. Statybininkai padidina būsto vertę apšiltindami elementus. Paprastai tai taikoma rūsiams, stogams ir pamatams. Šios brangios priemonės vėliau leidžia gyventojams sutaupyti šildymo sistemos išlaidų.

Šildymo temperatūros diagrama

Grafike parodyta išorinio ir vidinio oro temperatūros priklausomybė. Kuo žemesnė lauko oro temperatūra, tuo aukštesnė bus aušinimo skysčio temperatūra sistemoje.

Kiekvienam miestui šildymo sezono metu sudaromas temperatūros grafikas. Mažose gyvenvietėse sudaromas katilinės temperatūros grafikas, kuris suteikia vartotojui reikiamą aušinimo skysčio kiekį.

Keisti temperatūros tvarkaraštį Gali kelis būdai:

  • kiekybinis - būdingas į šildymo sistemą tiekiamo aušinimo skysčio srauto pasikeitimas;
  • kokybinis - susideda iš aušinimo skysčio temperatūros reguliavimo prieš tiekiant jį į patalpas;
  • laikinas - atskiras vandens tiekimo į sistemą būdas.

Temperatūros grafikas yra šildymo vamzdžių grafikas, paskirstantis šildymo apkrovą ir reguliuojamas naudojant centralizuotas sistemas. Taip pat yra padidintas grafikas, jis sukurtas uždara sistemašildymas, tai yra, siekiant užtikrinti karšto aušinimo skysčio tiekimą prijungtiems objektams. Naudojant atvirą sistemą, būtina koreguoti temperatūros grafiką, nes aušinimo skystis sunaudojamas ne tik šildymui, bet ir buitiniam vandeniui.

Temperatūros grafikas apskaičiuojamas naudojant paprastas metodas. Hją pastatyti, būtina pradinė temperatūra oro duomenis:

  • išorinis;
  • kambaryje;
  • tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose;
  • prie išėjimo iš pastato.

Be to, turėtumėte žinoti vardinę šiluminę apkrovą. Visi kiti koeficientai yra standartizuoti informaciniais dokumentais. Sistema apskaičiuojama bet kokiam temperatūros grafikui, priklausomai nuo patalpos paskirties. Pavyzdžiui, dideliems pramoniniams ir civiliniai objektai sudaromas grafikas 150/70, 130/70, 115/70. Gyvenamiesiems pastatams šis skaičius yra 105/70 ir 95/70. Pirmasis indikatorius rodo tiekimo temperatūrą, o antrasis - grįžtamą temperatūrą. Skaičiavimo rezultatai įrašomi į specialią lentelę, kurioje rodoma temperatūra tam tikruose šildymo sistemos taškuose, priklausomai nuo lauko oro temperatūros.

Pagrindinis veiksnys skaičiuojant temperatūros grafiką yra lauko oro temperatūra. Skaičiavimo lentelė turi būti sudaryta taip, kad maksimalios aušinimo skysčio temperatūros vertės šildymo sistemoje (95/70 grafikas) užtikrintų patalpos šildymą. Kambario temperatūrą nustato norminiai dokumentai.

šildymas prietaisai

Pagrindinis rodiklis yra šildymo prietaisų temperatūra. Idealus šildymo temperatūros grafikas yra 90/70ºС. Tokio rodiklio pasiekti neįmanoma, nes kambario temperatūra neturėtų būti vienoda. Jis nustatomas atsižvelgiant į kambario paskirtį.

Pagal standartus kampinėje svetainėje temperatūra +20ºС, likusioje – +18ºС; vonioje – +25ºС. Jei lauko oro temperatūra yra -30ºС, tada rodikliai padidėja 2ºС.

Išskyrus Eiti, egzistuoja normų Dėl kiti tipai patalpose:

  • patalpose, kuriose yra vaikai – nuo ​​+18ºС iki +23ºС;
  • vaikų ugdymo įstaigose – +21ºС;
  • masinio lankomumo kultūros įstaigose – nuo ​​+16ºС iki +21ºС.

Šis temperatūros verčių diapazonas sudarytas visų tipų patalpoms. Tai priklauso nuo judesių, atliekamų patalpos viduje: kuo daugiau judesių, tuo žemesnė oro temperatūra. Pavyzdžiui, sporto bazėse žmonės daug juda, todėl temperatūra siekia tik +18ºС.

Kambario temperatūra

Egzistuoti tam tikras faktoriai, kurios priklauso temperatūros šildymas prietaisai:

  • Lauko oro temperatūra;
  • Šildymo sistemos tipas ir temperatūrų skirtumas: vienvamzdei – +105ºС, o vienvamzei – +95ºС. Atitinkamai, skirtumai pirmajame regione yra 105/70ºС, o antrojo - 95/70ºС;
  • Aušinimo skysčio tiekimo į šildymo įrenginius kryptis. Su viršutiniu tiekimu skirtumas turėtų būti 2 ºС, o apačioje - 3 ºС;
  • Šildymo prietaisų tipas: šilumos perdavimas yra skirtingas, todėl temperatūros kreivė bus kitokia.

Visų pirma, aušinimo skysčio temperatūra priklauso nuo lauko oro. Pavyzdžiui, lauko temperatūra yra 0ºC. Tokiu atveju temperatūros režimas radiatoriuose turi būti 40-45ºC tiekiant, o 38ºC grįžtant. Kai oro temperatūra nukrenta žemiau nulio, pavyzdžiui, -20ºС, šie rodikliai keičiasi. Tokiu atveju tiekimo temperatūra tampa 77/55ºС. Jei temperatūra pasiekia -40ºС, tada indikatoriai tampa standartiniais, tai yra +95/105ºС tiekime ir +70ºС grįžtant.

Papildomas galimybės

Kad tam tikra aušinimo skysčio temperatūra pasiektų vartotoją, būtina stebėti lauko oro būklę. Pavyzdžiui, jei yra -40ºС, katilinė turi tiekti karštą vandenį, kurio indikatorius yra +130ºС. Pakeliui aušinimo skystis praranda šilumą, tačiau patekus į butus temperatūra vis tiek išlieka aukšta. Optimali vertė yra +95ºС. Tam rūsiuose įrengiamas liftas, skirtas karštam vandeniui iš katilinės ir aušinimo skysčiui iš grįžtamojo vamzdyno maišyti.

Už šilumos trasą atsakingos kelios institucijos. Katilinė stebi karšto aušinimo skysčio tiekimą į šildymo sistemą, o vamzdynų būklę – miesto šilumos tinklai. Būsto biuras yra atsakingas už lifto elementą. Todėl, norėdami išspręsti aušinimo skysčio tiekimo į naują namą problemą, turite susisiekti su skirtingais biurais.

Šildymo prietaisų montavimas atliekamas pagal norminius dokumentus. Jei savininkas pats pakeičia akumuliatorių, jis yra atsakingas už šildymo sistemos veikimą ir temperatūros sąlygų pokyčius.

Koregavimo metodai

Lifto bloko išmontavimas

Jei katilinė yra atsakinga už aušinimo skysčio, išeinančio iš šilto taško, parametrus, tai būsto biuro darbuotojai turi būti atsakingi už temperatūrą patalpos viduje. Daugelis gyventojų skundžiasi šalčiu savo butuose. Taip nutinka dėl temperatūros grafiko nukrypimo. Retais atvejais nutinka taip, kad temperatūra pakyla tam tikra reikšme.

Šildymo parametrus galima reguliuoti trimis būdais:

  • Purkštuko išlyginimas.

Jei tiekiamo ir grąžinamo aušinimo skysčio temperatūra yra gerokai neįvertinta, tuomet reikia padidinti lifto antgalio skersmenį. Taip pro jį pateks daugiau skysčio.

Kaip tai padaryti? Pirmiausia uždaromi uždarymo vožtuvai (namo vožtuvai ir čiaupai prie lifto bloko). Tada nuimamas liftas ir antgalis. Tada jis išgręžiamas 0,5-2 mm, priklausomai nuo to, kiek reikia padidinti aušinimo skysčio temperatūrą. Po šių procedūrų liftas montuojamas į pradinę vietą ir pradedamas eksploatuoti.

Norint užtikrinti pakankamą flanšinės jungties sandarumą, būtina pakeisti paronito tarpiklius guminėmis.

  • Nutildykite siurbimą.

Esant stipriam šaltu orui, kai iškyla buto šildymo sistemos užšalimo problema, antgalį galima visiškai nuimti. Tokiu atveju siurbimas gali tapti trumpikliu. Norėdami tai padaryti, turite jį užkimšti 1 mm storio plieniniu blynu. Šis procesas atliekamas tik kritinėmis situacijomis, nes vamzdynuose ir šildymo įrenginiuose temperatūra pasieks 130ºC.

  • Skirtumo koregavimas.

Šildymo sezono viduryje gali smarkiai pakilti temperatūra. Todėl būtina jį reguliuoti naudojant specialų vožtuvą lifte. Norėdami tai padaryti, karšto aušinimo skysčio tiekimas perjungiamas į tiekimo vamzdyną. Ant grįžtamosios linijos sumontuotas manometras. Reguliavimas atliekamas uždarant vožtuvą tiekimo vamzdyne. Tada vožtuvas šiek tiek atsidaro, o slėgį reikia stebėti manometru. Jei tiesiog atidarysite, skruostai nukarus. Tai reiškia, kad grįžtamajame vamzdyne padidėja slėgio kritimas. Kiekvieną dieną indikatorius padidėja 0,2 atmosferos, o temperatūra šildymo sistemoje turi būti nuolat stebima.