Buitinės dujų signalizacijos įrengimo ypatybės ir naudojimo taisyklės. Dujų analizatoriai, signalizacijos prietaisai katilinėms Dujų jutiklis katilinėje ir uždarymo vožtuvas

Dujų tiekimas tapo mūsų gyvenimo dalimi. Dujos naudojamos namams ir visam šildymui gyvenamieji kompleksai, jau nekalbant apie pramoninį pritaikymą. Naudojamos dujos – metanas, vandenilis, deguonis, anglies monoksidas, susidarantis degant kietajam kurui – yra sprogios, dalis jų yra toksiškos, todėl labai svarbu stebėti dujų tinklų būklę. Šiems tikslams jie tarnauja dujų valdymo jutikliai patalpose.

Įrenginių tipai

Per dujų jutiklis galima užregistruoti normos viršijimą tam tikro dujinio komponento kiekiui ore arba jo buvimui. Įrenginyje yra dujų jutiklis (dujų analizatorius). Jis paverčia išmatuotą medžiagos koncentraciją elektriniu signalu (arba kitokio tipo signalu), kuris leidžia įrašyti ir vizualizuoti signalą. Pagrindinės dujų jutiklio charakteristikos yra šios:

  • selektyvumo laipsnis (selektyvumas) tam tikrai medžiagai;
  • reakcijos (reakcijos) greitis į medžiagos koncentracijos svyravimus;
  • medžiagos koncentracijos nustatymo ribos.

Įrašymo įrenginiai yra specialių sistemų dalis - signalizacijos įrenginiai, kurių bendrosios užduotys apima:

  1. Nuolatinis automatinis koncentracijos valdymas sumontuotos dujos ore;
  2. Signalų apie gedimą ar avariją gavimas iš išorinio įrenginio;
  3. Pavojaus signalas sugeneruojamas, kai dujų kiekis viršija normą.
  4. Komponentų tiekimo sutrikimas.

Į signalizaciją įtrauktos matavimo priemonės skiriasi savo veikimo principais. Pramoninėse patalpose montuojami šių tipų įrenginiai:

  1. Elektrocheminė– veikia elektrocheminio trijų elektrodų jutiklio, įdėto į indą su elektrolitu, pagrindu.
  2. Puslaidininkis– yra silicio substratas su kaitinimo plėvele.
  3. Infraraudonieji (optiniai)– veikia infraraudonųjų spindulių sugerties principu.
  4. Termocheminis– veikia šilumos išsiskyrimo dujų oksidacijos metu principu.
  5. Fotojonizacija– veikia dujų molekulės jonizacijos pagrindu Ultravioletinė radiacija kai praeina pro jutiklį.
  6. Linijinis dujų jutiklis matuoja dujų kiekį ir paverčia jį linijiniu analoginiu signalu, kuris išvedamas į vaizdo gavimo įrenginį.

Plačiai naudojamas optinis jutiklis dujų tarša prilygsta puslaidininkiniams ir elektrocheminiams.

Dujų signalizacijos jutiklis pagal vykdymo tipą gali būti:

  • stacionarus - fiksuotas;
  • nešiojamas - maitinamas įmontuota baterija.

Dizainas kambario dujų jutikliaiįvykdytas pagal GOST 12.2.007-75 (paskutinė redakcija 2016-10-18) „Darbų saugos standartų sistema. Elektros gaminiai. Bendrieji reikalavimai saugumas“.

Įrenginio įrengimo vietų pasirinkimas

Pramoninių patalpų įrengimas dujų taršos jutikliais turėtų būti atliekami derinant su įmonės vadovybe vadovaujantis gairėmis ir metodiniais dokumentais. Pramoninėms salėms dujų jutiklių išdėstymas reglamentuojama ministerijos metodika chemijos pramonė VSN 64-86.

Pagal šią metodiką kiekvienai gamybos vietai ar cechui sudaromas pavojingų, sprogimo ir gaisro pavojų sąrašas. pavojingos medžiagos, kurio nutekėjimas galimas atliekant konkrečius technologinius procesus. Kiekvienai medžiagai turi būti nurodyta apatinė degumo riba (LECL) ir didžiausia leistina koncentracija (MPC) darbo erdvėje.

Be to, dujų jutiklių montavimas atliekama remiantis prie signalizacijų pridėtu įrenginio montavimo vadovu ir „Elektros instaliacijos taisyklių (PUE-76)“ standartais.

Norint automatiškai kontroliuoti gaisro pavojingų komponentų kiekį, matavimo prietaisai montuojami tam tikrame lygyje. Taip pat reikia atsižvelgti į dujinio komponento tankį oro atžvilgiu, pakoreguotą pagal aplinkos temperatūrą:

  1. Jei santykinis dujų tankis yra mažesnis už vienetą – matavimo prietaisas sumontuotas 50-70 cm lygyje galimo nuotėkio šaltinio atžvilgiu.
  2. Jei santykinis dujų tankis yra nuo 1,0 iki 1,5, prietaisas montuojamas potencialaus nuotėkio šaltinio lygyje arba žemiau jo, bet ne toliau kaip 70 cm.
  3. Jei santykinis dujų tankis yra didesnis nei 1,5, prietaisas montuojamas ne daugiau kaip 50 cm lygyje grindų atžvilgiu.

Norint stebėti metano koncentraciją darbo zonoje su koncentruotu šaltiniu, matavimo prietaisai įrengiami 50-70 cm aukštyje virš šaltinio. Jei metano išmetimo šaltiniai patalpoje yra išsklaidyti, dujų jutiklių montavimo aukštis priklauso nuo galimos didžiausios dujų koncentracijos vietos, dažniausiai jos vertė yra lygi 50-60 cm žemiau viršutinės lubos. Diegimo metu naudojami tie patys principai vandenilio dujų jutiklis.

Kontrolės tikslais kenksmingų medžiagų prietaisai dedami 100–150 cm aukštyje nuo grindų arba gamybos vietos tose vietose, kur gali būti dirbantis personalas.

Jei technologinio proceso metu galima vienu metu išleisti įvairias pavojingas medžiagas, valdymo įtaisų išdėstymo aukštis priklauso nuo medžiagos tankio, kuriai priklauso medžiagos procentinė dalis mišinyje ir apatinė liepsnos koncentracijos riba. sklidimas (LCFL) yra didžiausias.

Valdymo prietaisų montavimas katilinėje

Katilinė yra Sandėlys, kur toliau speciali įranga pašildyti aušinimo skystį ir perduoti jį vartotojams per vamzdžių tinklą.

Šiuo metu katilinės pereina prie dujinio kuro, tačiau taip pat naudojami skysti ir kieti aušinimo skysčiai, dėl šildymo išskiriamos dujos. Dėl degių medžiagų naudojimo darbuose katilinės erdvės yra atitinkamai įrengtos, kad būtų galima laiku užkirsti kelią avarinėms situacijoms dėl dujų nuotėkio ir operatyviai pašalinti tokių avarijų padarinius.

Pagrindiniai komponentai, kurių nuotėkis stebimas eksploatuojant katilinių šiluminę įrangą, yra anglies monoksidas ir metanas. Anglies monoksidas yra labai toksiška medžiaga, per didelis jo koncentracijos perteklius darbo aplinkoje gali sukelti žmonių apsinuodijimą ir mirtį. Metanas yra labai sprogus. Jo koncentracijos ore viršijimas esant menkiausiam staigiam oro aplinkos sutrikimui sukelia pražūtingų pasekmių.

Dujų jutiklių įrengimo katilinėje taisyklės reglamentuoja metano ir anglies monoksido kiekio kontrolės katilinių darbo erdvėje gairės.

Norint kontroliuoti dujų koncentraciją katilinėse, turi būti įrengti matavimo prietaisai valdymo prietaisai. Dujų davikliai katilinėje dedami po vieną vienetą 200 kv.m. darbo zona. Jei darbo sritis mažesnė duota vertė, jame turi būti bent vienas įrenginys.

Metano dujų jutiklis montuojamas ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo dujinio prietaiso ir 10 cm atstumu nuo lubų. Matavimo priemonių skaičius priklauso ir nuo galimų dujų kaupimosi vietų skaičiaus. CO dujų jutiklis(anglies monoksidas) turi būti įrengtas 150–180 cm aukštyje nuo grindų personalo prieigos zonoje ir prie įėjimo į katilinę.

Leidžiama naudoti vieną prietaisą, kuris matuoja abiejų dujų koncentracijas, arba du atskirų dujų prietaisus, skirtus kiekvienam komponentui atskirai valdyti.

Automatizuotose katilinėse signalas su matavimo priemonė turi būti rodomas valdymo kambaryje esančiame valdymo skydelyje.

Atstumas nuo dujų koncentracijos stebėjimo prietaiso iki oro srauto vietos turi būti ne mažesnis kaip 2 m Prietaisai turi būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių.

Dujų jutiklio montavimas daro prielaidą, kad yra uždarymo vožtuvas, esantis prie dujotiekio įėjimo į katilinę. Dujų jutiklis katilinėje ir uždarymo vožtuvas yra sistema – įrenginyje įmontuotas itin jautrus jutiklis nustato medžiagos koncentracijos pokyčius ore, o vožtuvas uždaro dujotiekį. Automatinis vožtuvo veikimas įvyksta pavojaus signalui iš matavimo priemonės esant dujų nuotėkiui ir padidėjus slėgiui dujų magistralėje arba sumažėjus įtampai tinkle dėl įrangos gedimo. .

Gamyklos įrengimo taisyklės

Dujų jutiklių montavimo taisyklės patalpose pramoninės gamybos daugiausia įtraukti dujų analizatorių galimos vietos dujų nuotėkis ar susikaupimas. Visų pirma, tai siurblių ir kompresorių patalpos, degiųjų medžiagų sandėliai (kiekvienam atskiram siurbliui ar kompresoriui (siurblių ar kompresorių grupei) montuojamas po vieną įrenginį).

Daugiaaukščių pramoninių pastatų su ištisinėmis grindimis lygiai laikomi atskiromis patalpomis. Valdymo įrenginių skaičius kiekviename iš jų skaičiuojamas pagal tą patį principą kaip ir katilinėms – ne mažiau kaip 1 vnt. 200 kv.m. plotas arba vienas mažesnis kambarys.

Jei į patalpas gali patekti didelis kiekis degių ar sprogių medžiagų, kūrėjų nuožiūra avarinės įrangos sistema apima:

  • įspėjamasis signalas;
  • avarinis vėdinimas;
  • rankinis arba automatinis (visiškas arba dalinis) įrangos išjungimas, kai dujų koncentracija viršija 50% LEL.

Dujų analizatoriai mėginiams paimti, siekiant kontroliuoti didžiausią leistiną kenksmingų ir pavojingų dujinių komponentų koncentracijas darbo patalpų ore, įrengiami ne aukščiau kaip 2 m nuo grindų lygio. Analizatorių, renkančių informaciją apie kelių medžiagų koncentraciją, montavimo aukštis apskaičiuojamas pagal komponento, turinčio didžiausia vertė jo koncentracijos mišinyje proporcija ir LEL.

Įrenginių konstrukcinės medžiagos turi būti atsparios korozijai. Dujų tiekimo struktūros neturėtų keisti per jas patenkančių analizuojamų medžiagų sudėties. Dujų analizatoriai taip pat turi atitikti sprogimui atsparius reikalavimus, kad būtų išvengta oro užsidegimo tiek prietaiso išorėje, tiek tiekimo vamzdžių viduje.

Avarinis signalas turi būti garsus ir šviesus. Automatizuotose salėse, kuriose atliekama periodinė priežiūra, jis įrengiamas prie įėjimo, kitais atvejais - dirbančio personalo matomumo zonoje. Taip pat įranga signalizacijaįrengti valdymo patalpose ir operatorių centruose.

Įsitikinkite, kad aliarmo signalas yra aiškiai matomas tarp proceso apšvietimo, kuris paprastai lydi procesą. Draudžiama įrengti aliarmo slopinimo įrenginius aptarnaujančio personalo prieigose.

Įrengimo gyvenamajame name taisyklės

Apgyvendinimas buitinių dujų jutiklis gyvenamajame name - savarankiškas sprendimas savininkas. Normatyvinė ir techninė dokumentacija nenumato privalomo gyvenamųjų patalpų įrengimo su dujų analizatoriais.

IN gyvenamieji pastatai yra sumontuoti dujų jutikliai namams gamtinių dujų. Įrenginiai montuojami ūkinės patalpos, ūkiniai pastatai, rūsiai arba pirmame aukšte. Sistemos galia turi viršyti 60 kW.

Jei patalpoje yra dujų skaitikliai, slėgio reguliavimo įtaisai ar nuimamos jungtys, prieiga prie jų ribojama, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys.

Jei degimo produktai turi būti išleidžiami tiesiai į patalpą, jame papildomai yra:

  • valdymo įtaisas smalkės;
  • šviesos ir garso signalizacija;
  • įranga, skirta automatiškai sustabdyti dujų tiekimo įrenginių veikimą.

Buitiniai stebėjimo įrenginiai skirti tik pertekliniams turinio standartams įrašyti kenksmingų komponentų ore ir pranešti apie tai. Jei naudojate jį savo namų šildymui dujų įranga, patartina įrengti kombinuotus stebėjimo prietaisus, kurie vienu metu matuoja kelių medžiagų koncentracijas.

Naudodami informaciją iš įrenginio paso galite nustatyti gamtinių dujų jutiklis savarankiškai. Montavimo vietos nurodytos projekto dokumentacija ant namo. Pagrindinė taisyklė yra tai, kad įrenginys yra prijungtas vertikali siena horizontaliu atstumu ne toliau kaip 4 m nuo dujų įrenginių kuo didesnės dujų koncentracijos vietose. Dujų jutiklių prijungimas pagal jo pase nurodytą schemą.

Montavimo metu ant įrenginio korpuso turi būti kuo mažiau dulkių, drėgmės, suodžių, riebalų ir tekančio oro.

Metano koncentracijos stebėjimo prietaisai montuojami 50 cm aukštyje nuo lubų ar mažiau, propano - ne aukščiau kaip 50 cm nuo grindų, anglies monoksido - aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų ir žemiau 30 cm nuo lubų, kartu - 30-50 cm aukštyje nuo lubų .

Dujų jutikliai namams galima montuoti sistemoje su uždaromaisiais (solenoidiniais uždarymo) vožtuvais. Montavimo reikalavimai dujų jutiklis ir uždarymo vožtuvas skiriasi - jei patį įrenginį galima montuoti atskirai, norėdami sumontuoti vožtuvą, turite susisiekti su šioje srityje licencijuota tarnyba.

Priežiūra

Pramoninėse patalpose veikiančių dujų analizės sistemų priežiūrą atlieka specializuotos organizacijos. Aptarnaujantys darbuotojai turi būti sertifikuoti pagal norminius dokumentus(2007 m. birželio 22 d. federalinis įstatymas Nr. 116 ir PB 12-529-03 5.7.10 punktas, 5.7.11 punktas).

Atliekant techninės priežiūros darbus, tikrinama, ar tinkamai veikia matavimo priemonės ir uždarymo vožtuvai, ar nėra sandarumo vožtuvų konstrukcijos jungtys. Atlikus paslaugą surašomas darbų atlikimo aktas, kuriame nurodomi patikrinimo rezultatai.

Dujų jutiklių priežiūra apima privalomą metrologinę patikrą. Tikrinimo laikotarpius ir dažnumą gamintojas nurodo įrenginio techninėje dokumentacijoje. Jei tokių duomenų nėra, patikra atliekama kas pusmetį arba metus, priklausomai nuo gamybos, kurios patalpose yra sumontuoti dujų analizatoriai, profilio.

Draudžiama pradėti eksploatuoti įrenginius, jei jie turi:

  • patikrinimo laikotarpis pasibaigęs;
  • yra žala;
  • žymės (antspaudo) nėra.

Pasibaigus dujų analizatoriaus eksploatacijos laikui, jis diagnozuojamas, siekiant nustatyti jo tolesnio naudojimo galimybę.

Taigi dujų koncentracijos stebėjimo prietaisai yra saugumo problemos sprendimas ne tik gamyboje, bet ir gyvenamosiose patalpose. Jų savalaikė priežiūra ir patikrinimas leis kiek įmanoma numatyti avarinių situacijų atsiradimą.

Bet kurioje patalpoje, kurioje naudojama dujų įranga, turi būti patikrintas dujų degimo produktų koncentracijos ore lygis. Norint išmatuoti šį parametrą ir užtikrinti saugias sąlygas kasdieniame gyvenime ir pramonėje, naudojamas specialus prietaisas - dujų jutiklis. Koks tai įrenginys, kokias funkcijas jis atlieka, atskleista straipsnyje.

Kas yra dujų jutiklis

Tai labai tikslus matavimo prietaisas, skirtas nuolatiniam automatiniam pavojingų dujų kiekio ore stebėjimui. Dujinės signalizacijos naudojamos pramoninėse, buitinėse ir komunalinėse patalpose.

Galima įsigyti kaip atskirą įrenginį, kuris gali būti įdėtas autonomiškai tinkama vieta. Taip pat į komplektą įeina signalizacija, skirta uždarymo vožtuvams.

Prietaisas aprūpintas analizatoriumi, galinčiu reaguoti į tam tikrų dujų koncentracijos pokyčius. Dujų kiekiui terpėje matuoti naudojami įvairūs jutikliai. Jie akimirksniu reaguoja į iš dujinių prietaisų sklindančių dujų koncentracijos padidėjimą. At aukštas lygis Jei yra dujų užteršimo, jutiklis įspės jus apie pavojų.

Šiuolaikiniai jutiklių modeliai aprūpinti skystųjų kristalų ekranu, kuriame rodomos išmatuotos vertės. Integruota atmintis leidžia įrašyti gautus duomenis ir saugoti visus matavimo rezultatus.

Ekrane taip pat rodoma informacija apie įrenginio veikimą ir esamas problemas. Ši funkcija leidžia greitai pakeisti susidėvėjusius elementus.

Dujų detektorių tipai

Dujų stebėjimo jutikliai skirstomi į du pagrindinius tipus: buitinius ir pramoninius. Signalizacijos buitiniam naudojimui pateikti keletą reakcijų, viršijančių nustatytą dujų koncentracijos parametrą. Pagrindinės pramoninio jutiklio užduotys yra matuoti ir ekrane rodyti dujų užterštumo indikatorius. Pramoniniai įrenginiai naudojami sprendžiant griežtesnes problemas ir dažnai naudojami kartu su valdymo pultu, kuris gauna signalą iš dujų jutiklių.

Atsižvelgiant į išmatuojamų dujų tipą, išskiriami šie signalizacijos įtaisų tipai:

  1. Metanas.
  2. Propanas.
  3. Išmatuoti arba anglies monoksidą.
  4. Kombinuotas daugiakomponentis.

Pagal montavimo būdą dujų jutikliai yra:

  1. Stacionarūs – veikia tik iš elektros tinklo ir yra šalia maitinimo šaltinio.
  2. Nešiojamas – maitinamas įmontuota baterija.

Dujų jutiklių funkcionalumas

Dujų jutiklis yra daugiafunkcis įrenginys ir turi šias galimybes:

  1. Garso ir šviesos pranešimas. Jei prietaisas reaguoja į dujų užteršimą, užsidega jo indikatorius ir pasigirsta garsus pyptelėjimas.
  2. Galimybė pajungti dujų uždarymo vožtuvą.
  3. Galimybė reliniam išėjimui prijungti papildomą elektros prietaisai: atskira sirena, ventiliatorius, mechanizmas gaisrininkui ar dispečerinei konsolei.
  4. Integruoti autonominiai maitinimo šaltiniai.

Diegimo ypatybės

Dujų jutiklio montavimas priklauso nuo įrenginio tipo ir atliekamas laikantis tam tikrų taisyklių. Buitinę signalizaciją galite sumontuoti patys, vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Prie kiekvieno jutiklio modelio pridedamas pasas su įrenginio montavimo schema.

Renkantis įrenginio vietą, geriau kreiptis pagalbos į atstovus dujų paslauga. Jie žino reglamentas ir gali pasirinkti tinkamą vietą.

Paprastai dujų signalizacijos pastatytas ant sienos šalia prietaisų, kurie veikia dujomis (prie kolonėlės, dujinė viryklė, boileris ir skaitiklis). Atstumas tarp jutiklio ir dujų prietaiso neturi viršyti 4 metrų.

Kaip neįdiegti dujų jutiklio:

  1. Mažiau nei 1 metro atstumu nuo krosnių ir dujinių degiklių.
  2. Vietose, kuriose yra daug dulkių.
  3. Netoli langų ar ventiliacijos kanalų.
  4. Šalia benzino, dažų ir tirpiklių sandėliavimo vietų.
  5. Šalia neapšiltintų kaminų.

Įrengta pramoninė signalizacija dujų specialistai naudojant specialią technologiją.

Dujų detektoriai katilinėms

Katilai ir kiti šildymo įrenginiai veikia skystuoju, dujiniu ir kietuoju kuru, kurį deginant gali susidaryti perteklinis metano ir anglies monoksido kiekis gamybinėse patalpose. Tai kelia pavojų apnuodyti personalą ir sukelti sprogimą. pavojinga situacija. Dujų jutikliai katilinėje leidžia laiku aptikti didelę dujų koncentraciją ir išvengti avarinių situacijų. Visose katilinėse turi būti įrengtos dujų valdymo signalizacijos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

  • jutiklis turi veikti nuolat;
  • prietaiso jautrumas turi būti selektyvus;
  • Įjungimo/išjungimo programos prieinamumas įrenginyje avarinė ventiliacija kol metano ir anglies monoksido koncentracija pasieks normalias vertes;
  • signalizacija iš kelių įrenginių turi būti prijungta prie bendro nuotolinio valdymo pulto;
  • GOST atitikties sertifikato buvimas;
  • Prietaisas turi būti saugios konstrukcijos ir ilgiausią įmanomą tarnavimo laiką.

Dujų jutiklio kaina

Dujų jutiklį galite įsigyti kiekvienoje specializuotoje parduotuvėje. Šio įrenginio kaina priklauso nuo prekės ženklo ir funkcionalumo. Taigi „Promgazenergo“ gaminama buitinė signalizacija propanui ar metanui kainuoja beveik 1,5 tūkst. Automatinis dujų jutiklis iš PKF Energosystems kainuoja apie 6 tūkstančius rublių. Jis gali būti naudojamas buitinėse ir pramoninėse patalpose. Importuotų modelių kaina gali viršyti 10 tūkstančių rublių.

Anglies monoksido OC susidarymo ore procesas, kurio koncentracija gali pakenkti dirbančio personalo sveikatai. Tokios situacijos atsiradimo tikimybė, neatsižvelgiant į kuro rūšį, kurioje veikia katilo įrenginys.

Yra speciali direktyva, nustatanti dujų taršos katilinėje kontrolės taisykles: tai RD 12-341-00 „Anglies monoksido kiekio katilinėse stebėjimo instrukcijos“. Ji apibrėžia terminus Bendrosios nuostatos, įvardija per didelio CO lygio patalpoje atsiradimo priežastis, taip pat nurodo, kokie reikalavimai taikomi katilinės dujų reguliavimo įrenginiams.

Dažniau katilinės taršos dujomis priežastis katilo ar kitos šildymo įrangos veikimo sutrikimas. Visų pirma viena iš priežasčių gali būti:

  • per maža trauka įrenginiams su natūralia trauka;
  • nekoordinuotas dūmų šalinimo ir ventiliatoriaus veikimas;
  • kamino gedimas, sunaikinimas, vandens patekimas;
  • nuotėkio susidarymas vienoje iš katilo įrenginių;
  • vėdinimo sutrikimas, dėl kurio katilinėje atsiranda dujų tarša;
  • suodžių uždegimas katilinėse, kuriose naudojamas kietasis/skystasis kuras;
  • pereiti prie kuro rūšies, kurios tankis labai skiriasi nuo projekte numatyto;
  • katilų su vienu kaminu įtaka vienas kitam.

Tai tik dalis priežasčių, kodėl katilinėje gali atsirasti dujų užterštumas: iš tikrųjų jų yra kur kas daugiau. Tik specialistas gali nustatyti ir išspręsti problemą – kitaip katilinė bus potencialiai pavojinga visiems darbuotojams.

Įrenginiams, stebintiems patalpoje esantį dujų užterštumą, taikomi šie reikalavimai:

  • jie turi veikti nuolat ir nedelsdami signalizuoti, jei viršijama leistinas lygis CO ore;
  • valdymo įtaisų pavojaus signalas turi būti dviejų pakopų: pirmajame etape įsijungia pertraukiamas šviesos signalas, kai dujų užterštumo lygis pasiekia 20 ± 5 mg/m3, antrajame etape įsijungia nuolatinis šviesos ir garso signalas, kai dujų užterštumo lygis siekia 100 ± 25 mg/m3;
  • prietaisai turi reaguoti į tam tikro tipo dujas (in tokiu atveju- apie anglies monoksidą), „nepaisant“ visų kitų;
  • dujų stebėjimo prietaisai turi būti prijungti prie avarinės vėdinimo ir kitų avarinių sistemų, kad, susidarius pavojingai situacijai, būtų galima juos įjungti arba išjungti;
  • įrenginiai turi turėti bendrą valdymo pultą, kuris gautų duomenis iš visų jutiklių;
  • prietaisai turi būti pakankamai atsparūs šalčiui, karščiui ir temperatūros pokyčiams bei efektyviai veikti esant temperatūrai nuo -5 iki +50 Cº;
  • ir, žinoma, visi įrenginiai turi atitikti GOST standartus ir turėti reikiamus sertifikatus.

Paprastai tose patalpose, kuriose gali būti personalo, katilinės dujų jutikliai įrengiami 1,5–1,8 m aukštyje nuo grindų lygio. Kiekvienam 200 m2 reikalingas vienas jutiklis arba vienas jutiklis kambaryje, o grindys be lubų laikomos viena patalpa.


Dujų signalizacija
montuojamas ant sienos toje vietoje, kur labiausiai tikėtinas dujų nuotėkis (prie katilo, dujinio vandens šildytuvo ar skaitiklio, prie dujinės viryklės). Horizontalus atstumas nuo dujų įrangos neturi viršyti 400 cm.


Montavimo aukštis priklauso nuo dujų tankio. Propanas yra sunkesnis už metaną ir anglies monoksidą, todėl kaupiasi šalia grindų. Jei nuspręsite įdiegti ne tik dujų signalizacija, bet ir uždarymo vožtuvą, tuomet reikia kreiptis į specializuotą įmonę, kuri turi licenciją tokiems darbams atlikti.

Montavimas(įrengimas)automatinės valdymo sistemos dujų tarša (SAKZ) reikalauja aukštos kvalifikacijos ir nemažai specifinių žinių. Net planavimo etape būtina atidžiai išnagrinėti patalpą, kurioje bus sumontuoti valdymo įtaisai. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į vietas, kuriose gali kauptis dujos (nišos, įdubos). Projektas jokiomis aplinkybėmis neturėtų leisti atsirasti „negyvų zonų“. Signalizacijos ir koncentracijos matuokliai turi stebėti visą patalpą.

Atstumas nuo jutiklio iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 10-20 cm Signaliniai įrenginiai ir skaitikliai turi būti nutolę nuo dujinių prietaisų įrengimas (įrengimas) šalia ventiliacijos angos, atvirus langus ir kitas vietas, kur gauti duomenys neatspindės tikrosios situacijos. Jutiklių skaičius turi atitikti patalpos plotą. Kiekvienam 80 m2 montuojamas vienas jutiklis.

  • Automatinių valdymo sistemų klasifikacija dujų tarša.
  • dujų tarša"Crystal-2".

Automatinė valdymo sistema dujų tarša„Crystal-2“ DN 40 (CO+CH4) skirtas nuolatiniam automatiniam atmosferos stebėjimui dujų vartotojų patalpose gamtinių (suskystintų) dujų kiekiui - GOST 5542-87.

  • Sistema dujų tarša"Crystal-2" DN 40 skirtas kontroliuoti gamtinių dujų ir anglies monoksido kiekį kontroliuojamų patalpų ore.

Sistema dujų tarša suteikia:

  • - dujų tiekimo vamzdyno uždarymas su vožtuvu avarinė situacija;
  • — garso ir šviesos signalizacijos išdavimas su avarijos priežasties saugojimu ir šios informacijos atvaizdavimas VPK-1 nuotolinio valdymo pulte (jei yra).
  • Standartiškai įtrauktas į sistemą dujų tarša„Crystal-2“ apima:

dujų signalizacija metanui - SZTs-1;
dujų signalizacija anglies monoksidui - SZTs-2;
— elektromagnetinis vožtuvas – KZEG-ND;
- jungiamasis laidas" signalizacijos įtaisas-vožtuvas" 5 metrų ilgio;
- jungiamasis laidas" signalizacijos įtaisassignalizacijos įtaisas» 5 metrų ilgio.

Buitinė AVUS-D.


Signalizacija
nutekėjimai buitinės dujos AVUS-D.

Buitinis AVUS-D yra specialiai sukurtas apsaugoti gyvenamuosius ir pastatus nuo buitinių dujų nuotėkio ir skirtas nuolatiniam automatiniam degių dujų (gamtinių ir suskystintų dujų) koncentracijos stebėjimui gyvenamųjų patalpų ore.

dujų signalizacija"Hobitas-T"

Stacionari kelių kanalų automatinė dujų signalizacija„Hobitas-T“ su skaitmeninis ekranas indikacijos ir jos modifikacijos yra skirtos:

  • — toksiškų dujų kiekio ore matavimai darbo zona;
  • — degių dujų kiekio matavimas darbo zonos ore;
  • — išmatuoti deguonies kiekį darbo zonos ore;
  • — metano ir anglies monoksido kiekio matavimai darbo zonos ore.

Taikymo sritis dujų signalizacija„Hobitas-T“.

Dujų signalizacija„Hobitas-T“ gali būti naudojamas įvairūs darbai gamybinėse patalpose, kuriose įrengti dujiniai degikliai (pramoninės katilinės, krosnys ir kt.), degalinėse ir kt. pramonines patalpas, kur būtina kontroliuoti degiųjų dujų užterštumą dujomis.

Įrenginys dujų tarša"Hobbit-T" naudojamas kanalizacijoje siurblinės, įmonėse, kurios dirba su šaldikliai, chemijos pramonėje, gaminančioje sintetinius produktus, automobilių stovėjimo aikštelėse, uždarose automobilių stovėjimo aikštelėse, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kt.

Dujų signalizacija BUG-3M.

BUG-3M - signalizacijos įtaisas anglies monoksidas, skirtas anglies monoksido masės koncentracijai matuoti ir signalizuoti, kai viršijamos didžiausios leistinos anglies monoksido koncentracijos ore.

Taikymo sritis dujų signalizacija BUG-3M - įvairaus galingumo katilinės, degalinės, automobilių stovėjimo aikštelės, kitų pramoninių patalpų sprogimui atsparios zonos.

Funkcinės BUG-3M savybės:



SU signalizacijos dujų taršaįrengti gyvenamuosiuose pastatuose, kotedžuose ir daugiabučiai namai ir kitose buitinėse patalpose su dujiniai prietaisai, taip pat nesprogiose objektų vietose.

Jutiklio veikimo principas itin paprastas. Dujų signalizacija skleidžia avarinį šviesos ir (ar) garso signalą, kai patalpoje, kurioje įrengta dujų įranga, viršijama viena iš leistinų dujų koncentracijos slenksčių, blokuojant dujų tiekimą.

Atlikdami šią užduotį, Puškino energetikos ir dujų įmonės specialistai griežtai laikosi visų reikalavimų. valstybiniai standartai ir kitus norminius dokumentus.

Energetikos ir dujų bendrovės „Puškinas“ darbuotojai, atlikdami būtinas montavimo technologines operacijas, atidžiai laikosi gamintojo instrukcijų ir naudoja tik kokybiškos medžiagos ir įrankiai.

  • Sistema dujų tarša suteikia sutapimą dujų vamzdis dujų tiekimas avariniu atveju.


Dujų signalizacija
įrengti namuose, kuriuose sumontuota automatiniu režimu veikianti dujų įranga. Tokiose patalpose turi būti įrengtos valdymo sistemos dujų tarša ir aprūpinimas priešgaisrinė sauga (dujų signalizacija, gaisro detektorius ir solenoidinis vožtuvas) su automatiniu dujų tiekimo išjungimu ir signalų išvedimu į valdymo centrą arba patalpą, kurioje nuolat yra personalas, nebent atitinkami norminiai dokumentai reglamentuotų kitus reikalavimus.

Valdymo sistemos dujų tarša ir priešgaisrinės saugos sistemos su automatiniu dujų tiekimo išjungimu gyvenamuosiuose namuose įrengiant šildymo, karšto vandens ir klimato kontrolės įrenginius pastatuose turėtų būti įrengtos nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos: rūsyje, pirmame aukšte ar pastato priestate ir neatsižvelgiant į šiluminė galia.

Metrologinė patikra signalizacijos įtaisas dujų tarša pagaminama kasmet. Patiems tikrinti jutiklių veikimą draudžiama. Tai gali juos išjungti.

  • Jei patys nustatote gedimą, turite paskambinti į įmonę, kuri aptarnauja šį įrenginį.
  • Kitu atveju aptarnavimas signalizacijos įtaisas dujų tarša daugiausia susideda iš dulkių pašalinimo nuo grotelių korpuse.
  • Garantinis jutiklio laikotarpis dujų tarša paprastai yra ne daugiau kaip 2 metai, tačiau vidutinis jo tarnavimo laikas yra iki 8 metų.
  • Mūsų rinkoje daugiausia pristatomi šie Rusijos gamintojų įrenginiai:
  • — STG-1, STG-3, SOU-1 (SPO „Analitpribor“);
  • — SZ-2 („SGK“);
  • - BUG, ​​​​ECO (Gazotron-S).
  • Taip pat yra importuotų Seitron dujų analizatorių, tačiau patariame įsigyti buitines signalizacijas dujų tarša, nes jų remontas ir keitimas yra daug pigesnis.
  • Buitinio kaina svyruoja nuo 1400 iki 4000 rublių, priklausomai nuo jo funkcijų skaičiaus.

Kaip matote, įsigijimas ir įrengimas (įrengimas
kiekviena šeima gali tai padaryti. Kalbant apie jo būtinumą, tai akivaizdu. Toks mažas ir nebrangus prietaisas gali užkirsti kelią baisiems nelaimingiems atsitikimams, kurių metu žuvo žmonės ir sunaikinami pastatai.


Eksploatuojant katilus ir kitus šiluminius įrenginius naudojant dujinius, skystus ir kietojo kuro gamybinių patalpų ore gali būti per didelė anglies monoksido CO ir metano CH4 koncentracija, dėl kurios gali apsinuodyti personalas arba gresia sprogstamoji situacija.

Anglies monoksido perteklius sukelia greitą apsinuodijimą ir gali baigtis mirtimi, o metanas, nors ir nelaikomas toksišku, yra itin sprogus. Metano koncentracijos viršijimas gali sukelti stiprų sprogimą nuo menkiausias pažeidimas aplinkos sąlygos (smūgis ar plakimas).

Siekiant išvengti įvykio avarinės situacijos, vadovaujantis RD 12-341-00 „Anglies monoksido kiekio katilinėse stebėjimo instrukcijos“, Katilinėse turi būti įrengti dujų analizatoriai/signalizacijos, kad būtų galima stebėti anglies monoksido kiekį, o naudojant gamtines dujas kaip kurą – prietaisai, skirti metano kontrolė, duodantis signalą, kai viršijama leistina koncentracijos riba.

Padidėjusio CO ir CH4 kiekio katilinių ore priežastys yra įrenginio veikimo sutrikimai, atsirandantys dėl:

  • nekoordinuotas ventiliatoriaus ir dūmų ištraukiklio veikimas;
  • darbinio tūrio vakuumo svyravimai dėl degiklio, degiklio tunelio sunaikinimo, kuro maišymo su oru proceso sutrikimo;
  • abipusė slėgių įtaka įrenginių, turinčių bendrą kaminą, kaminuose, kai vienas iš jų yra išjungtas;
  • kaminų sunaikinimas kontaktuojant su jais požeminis vanduo(arba vanduo iš kitų komunikacijų);
  • nuotėkių atsiradimas iš vamzdžių ir kitų katilų ir ekonomaizerių šildymo paviršiaus elementų;
  • suodžių deginimas ant katilų, veikiančių kietuoju ir skystuoju kuru, šildymo paviršiaus;
  • prietaisų ir reguliatorių nustatymų pažeidimai dujų ir oro santykiuose, darbinio tūrio vakuumas, šiluminės apkrovos dydžio svyravimai;
  • vakuumo atsiradimas gamybinėse patalpose dėl veiklos sutrikimų tiekiama ventiliacija kai iš šios patalpos paimamas degimo oras;
  • šiluminių barjerų ir jungiamųjų detalių tankio pažeidimai esant teigiamam slėgiui darbo kameroje;
  • kuro degimo šilumos pokyčiai ir dėl to prietaisų nustatymų sutrikimai automatinis reguliavimas degimo procesai;
  • dujų uždarymo valdymo įtaisų, taip pat dujotiekių flanšinių, srieginių ir suvirintų jungčių tankio pažeidimai.

Anglies monoksido ir metano stebėjimo įtaisams taikomi šie pagrindiniai reikalavimai:

  • aliarmai/dujų analizatoriai turi nuolat stebėti CO (darbo zonoje) ir CH4 (viršutiniame patalpos tūryje) kiekį su pavojaus signalu, kai viršijamos standartinės koncentracijos ribos;
  • pavojaus signalų/dujų analizatorių jautrumas turi būti selektyvus, be kryžminio jautrumo kitoms toksiškoms ir degioms dujoms;
  • pavojaus signalas suveikia, kai darbo zonoje yra du anglies monoksido koncentracijos slenksčiai. Pirmojo lygio pavojaus signalas – kai CO koncentracija darbo zonoje pasiekia 20±5 mg/m3 (didžiausia leistina koncentracija r.z.), tokiu atveju įsijungia nutrūkstamas garso signalas. Antrojo lygio signalizacija – kai CO koncentracija pasiekia 100±25 mg/m3 (5 MAC r.z.), nuolat šviečia šviesa ir garso signalus;
  • metano (CH4) pavojaus signalas suveikia, kai slenkstinis lygis yra 10 % arba 20 % apatinės liepsnos plitimo koncentracijos ribos (LECL), apatinės sprogumo ribos (LEL);
  • prietaisai (signalizacijos/dujų analizatoriai) turi turėti avarinio vėdinimo įjungimo (išjungimo) arba automatinio kuro padavimo išjungimo programą, kol bus užtikrintos normalios CO ir CH4 koncentracijos nuolatinėse darbo vietose, viršutiniame patalpų tūryje;
  • aliarmai iš kelių įrenginių (pavojaus signalai/dujų analizatoriai) rodomi bendroje konsolėje;
  • konstrukcijos sauga turi atitikti GOST 12.2.007.0-75 reikalavimus;
  • Pavojingų komponentų stebėjimo sistemos eksploatavimo laikas yra kuo ilgesnis prietaisai (signalizacijos/dujų analizatoriai) turi veikti patikimai nuo 5 iki + 50°C temperatūroje.

Anglies monoksido (CO) ir metano (CH4) kiekio katilinėse stebėjimo prietaisų projektavimo, įrengimo ir paleidimo reikalavimai:

  • Katilinėse, kuriose nuolat dirba dirbantis personalas, anglies monoksido (CO) stebėjimo jutikliai įrengiami 150-180 cm atstumu nuo grindų ar darbo platformos, kur operatoriaus buvimas darbo pamainos metu tikėtinas ir ilgas. Tai vieta prie darbo stalo kvėpavimo zonoje katilo priekyje. Metano (CH4) jutikliai turi būti montuojami 10-20 cm atstumu nuo lubų.
  • Pilnai automatizuotose katilinėse, kurios yra periodiškai aptarnaujamos, prie įėjimo į patalpą įrengiami valdymo prietaisų davikliai, o signalizacija iš valdymo įrenginio išvedama į operatoriaus pultą.

· Katilinėse be nuolatinio techninės priežiūros personalo, dirbančio skystuoju ir dujiniu kuru, turi būti numatytas automatinis greitaeigio vožtuvo uždarymas uždarymo ventilis prie kuro tiekimo į katilinę elektros tiekimo nutraukimo metu ir esant signalui apie dujų užterštumą dujomis kūrenamoje katilinėje.

  • Įrengiant įrenginius (signalizacijos/dujų analizatorius) katilinėse su ištisinėmis grindimis, kiekvienas aukštas turi būti laikomas atskira patalpa.
  • Kiekvienam 200 m2 katilinės ploto prie valdymo įrenginio turi būti sumontuotas 1 jutiklis, bet ne mažiau kaip 1 jutiklis kiekvienai patalpai.
  • Signalizacijos/dujų analizatorių jutikliai turi būti įrengti ne arčiau kaip 2 m nuo tiekimo taškų tiekiamas oras ir atidaryti langus.
  • Signalizacijos jutikliai turi būti apsaugoti nuo drėgmės, įrengiant apsauginį skydelį.
  • Dulkėtose patalpose būtina įrengti jutiklius su dulkių filtrais. Periodiškai nešvarių filtrų valymas turi būti atliekamas nustatyta tvarka gamybos instrukcijos.
  • Signalizacijų/dujų analizatorių įrengimą esamose ir rekonstruojamose katilinėse turi atlikti šios katilinės savininkas per sutartus terminus su Rusijos Gosgortekhnadzor teritorine įstaiga.

Įjungta Rusijos rinka pristatoma keletas vietinių ir užsienio prietaisų CO ir CH4 stebėjimui, kurie įvairiais laipsniais atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Metano ir anglies monoksido kiekio darbo zonos ore stebėjimas gali būti atliekamas dviem būdais:

  • du monodujiniai įrenginiai (katilinėje įrengti du atskiri įrenginiai: CO signalizacija ir CH4 signalizacija),
  • vienas aliarmas, kuris vienu metu stebi anglies monoksido (CO) ir metano (CH4) kiekį.

Renkantis dujų analizatorių ar dujų užterštumo detektorių, reikia atsižvelgti į prietaiso ir matavimo elemento (elemento, jutiklio, keitiklio) tarnavimo laiką. Tačiau bet kuriuo atveju nepamirškite, kad kad ir kokį signalizatorių pasirinktumėte, jį reikia patikrinti kartą per metus. Kasmetinė privaloma valstybinė dujų detektorių patikra atliekama specializuotuose Standartizacijos ir metrologijos centro (Standartizacijos ir metrologijos centro) centruose, kuriuos galima rasti kiekviename didesniame mieste.

Dujų signalizacijos techninės priežiūros, remonto, patikros reikalavimai:

  • Valdymo įtaisų techninė priežiūra ir remontas atliekami šių įrenginių gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytais būdais ir terminais.
  • Prietaisų bandymai ir patikra turi būti atliekami pagal gamintojo metodus.
  • Kartą per metus būtina atlikti pavojaus signalų būklės patikrą naudojant kontrolinius mišinius atsako lygiais.
  • Valdymo įtaisų remontą ir priežiūrą turi atlikti apmokytas personalas, atestuotas specializuotos organizacijos ar gamintojo kvalifikacijos komisijos. Rusijos „Gosgortechnadzor“ organo atstovo dalyvavimas nurodyto personalo sertifikavimo komisijos darbe nėra būtinas.
  • Pasibaigus valdymo įtaiso (jutiklio) tarnavimo laikui, atliekama jo diagnostika, siekiant nustatyti tolesnio eksploatavimo ar keitimo galimybę.
  • Katilinės personalas turi kiekvieną pamainą tikrinti valdymo įtaisų veikimą su užrašu žurnale.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami dujų analizatorių, dujų detektorių, katilinių įrengimo signalizacijos modeliai.