Katilinių prietaisai - manometrai, vakuumo matuokliai, techninis stiklas, vandens rodymo įranga. Garo-vandens šildymo katilų valdymo ir matavimo prietaisai Dujinių katilinių valdymo prietaisų sudėtis

Katilinės įrengiamos siekiant sumažinti išlaidas ir padidinti efektyvumą. Visa įranga skirstoma į pagrindinę ir pagalbinę. Katilų įrenginiai gali būti vienoje ar keliose įmonės patalpose.

Pagrindinė ir pagalbinė įranga

- tai statinys arba atskira patalpa, kurioje šildomi gamyboje, šildyme ir produktų išleidime dalyvaujantys skysčiai arba aušinimo skysčiai. Aušinimo skystis iš katilinės gali būti tiekiamas į paskirties vietas per šilumos tinklus ir vamzdynus.

Katilo įranga yra trijų tipų:

  • šildymas;
  • pramoninis - šildymas;
  • energingas.

Pagrindinė įranga išlieka beveik nepakitusi. Katilą sudaro vandens ekonomaizeris, krosnis, oro ir garo šildytuvas bei armatūra. Kad būtų lengviau prižiūrėti, katilų instaliacijose įrengti laiptai ir platformos.

Katilinės pagalbinė įranga:

  • traukos įranga;
  • valdikliai;
  • vamzdynai;
  • automatizavimo sistemos;
  • vandens valymo įrenginiai;
  • kita įranga, padedanti gaminti.

Katilinės eksploatavimo procesas įmonėje:

  • Įrangos pagalba ir aptarnaujančio personalo pagalba į krosnį kraunamas kuras.
  • Degimui reikalingas oras šildomas oro šildytuve, siekiant sutaupyti degalų sąnaudas.
  • Kuro degimo procesas užtikrina oro srautą. Deguonis tiekiamas natūraliai per groteles arba naudojant ventiliatorių.
  • Degimo produktai patenka į atskirą ertmę, kur atvėsta ir pašalinami per kaminą
  • Vanduo, perėjęs keletą valymo etapų, patenka
  • Kaitinamas vanduo išgaruoja, kaupiasi būgne ir patenka į garų surinktuvą, po kurio vamzdynais šildymo reikmėms paskirstomas į skirstymo taškus.

Taip veikia garo katilas ir gamina gamyboje bei šildymui naudojamą garą. Sutaupoma automatizuojant procesus, kolektoriai ir valdikliai naudojami skysčiams ir garams tiekti arba išjungti.

Procesų automatizavimas

Katilo automatizavimas yra sudėtingas procesas, leidžiantis sumažinti žmogaus darbo sąnaudas ir padidinti saugumo lygį įmonėje. Pagrindinis darbas yra nuolatinis valdiklio stebėjimas. Dispečeris turi nuolat stebėti rodiklius ir nustatyti reikiamus parametrus skirtingiems technologiniai etapai gamyba naudojant valdiklį ir nuotolinio valdymo pultą.

Taip pat skaitykite: Blokininė-modulinė katilinė

Avariniu atveju arba avariniu atveju nutrūkus vieno iš gamybos elementų (vandens, alyvos, elektros) tiekimui į Nuotolinio valdymo pultas dispečeriui siunčia signalą, nurodantį, kad įvyko problema.. Dispečeris privalo laiku reaguoti ir įjungti šviesos ar garso įspėjimą. Kai automatizuota, katilo įranga turi išsijungti savaime; Norint tęsti darbą gamyboje, dažniausiai naudojama keitimo, atsarginė įranga.

Valdiklis arba valdymo blokas yra visos šildymo automatikos sistemos pagrindas. Valdytojas yra atsakingas už visus procesus ir automatizavimo operacijas. Valdiklis gali būti valdomas nuotoliniu būdu naudojant nuotolinio valdymo pultą ar net mobilųjį telefoną. Naudodami "išmanųjį" įrenginį, galite vesti įvairius žurnalus ir sekti indikatorius, o tada atlikti šildymo dinamikos analizę.

Šildymo katilinėse, veikiančiose dujomis ir skystuoju kuru, jos naudojamos sudėtingos sistemos valdikliai, kurių kiekvienas, priklausomai nuo katilinės paskirties ir galios, dujų slėgio, aušinimo skysčio tipo ir parametrų, turi savo specifiką ir apimtį.

Pagrindiniai reikalavimai katilinės automatizavimo sistemoms:
- nuostata saugus veikimas
— optimalus degalų sąnaudų reguliavimas.

Taikomų valdymo sistemų tobulumo rodiklis yra jų savikontrolė, t.y. siunčiant signalą apie katilinės ar vieno iš katilų avarinį išjungimą ir automatiškai fiksuojant priežastį, dėl kurios įvyko avarinis išjungimas.
Nemažai komerciškai gaminamų valdymo sistemų leidžia pusiau automatiškai paleisti ir išjungti katilus, veikiančius dujomis ir skystuoju kuru. Viena iš dujinių katilinių automatizavimo sistemų ypatybių yra visiška įrangos ir mazgų saugos kontrolė. Specialių apsauginių blokatorių sistema turi užtikrinti, kad degalų tiekimas būtų išjungtas, kai:
- įprastos paleidimo operacijų sekos pažeidimas;
— ventiliatorių išjungimas;
— dujų slėgio sumažėjimas (padidėjimas) žemiau (viršijant) leistiną ribą;
— traukos pažeidimas katilo krosnyje;
— degiklio gedimai ir gesinimas;
— vandens lygio sumažėjimas katile;
— kiti katilinių agregatų eksploatacinių parametrų nukrypimo nuo normos atvejai.
Atitinkamai šiuolaikines valdymo sistemas sudaro prietaisai ir įranga, užtikrinanti visapusišką režimo reguliavimą ir jų veikimo saugumą. Sudėtingo automatizavimo įgyvendinimas apima aptarnaujančio personalo mažinimą, priklausomai nuo automatizavimo laipsnio. Kai kurios naudojamos valdymo sistemos prisideda prie visų technologinių procesų katilinėse automatizavimo, įskaitant nuotolinį katilų režimą, leidžiantį valdyti katilinių darbą tiesiai iš valdymo centro, o personalas visiškai pašalinamas iš katilo. namai. Tačiau dispečerinėms katilinėms tai būtina aukštas laipsnis veikimo patikimumas vykdomieji organai ir automatikos sistemų jutikliai. Kai kuriais atvejais jie apsiriboja „minimalios“ automatikos naudojimu katilinėse, skirtos valdyti tik pagrindinius parametrus (dalinė automatika). Pagamintoms ir naujai kuriamoms šildymo katilinių valdymo sistemoms keliama nemažai technologinių reikalavimų: agregavimo, t.y. galimybė nustatyti bet kokią schemą iš riboto skaičiaus vieningų elementų; bloko dizainas - galimybė lengvai pakeisti sugedusį bloką. Įrenginių, kurie leidžia nuotoliniu būdu valdyti automatizuotus įrenginius per minimalų ryšio kanalų skaičių, minimalią inerciją ir greičiausią grįžimą į normalią būseną esant galimam sistemos disbalansui, prieinamumas. Pilna darbo automatizacija pagalbinė įranga: slėgio reguliavimas grįžtamajame kolektoriuje (maitinant šildymo tinklą), slėgis deaeratoriaus galvutėje, vandens lygis deaeratoriaus akumuliacinėje talpoje ir kt.

Katilinės apsauga.

Labai svarbu: Užrakintose padėtyse naudokite tik apsaugotą nuo žaibo įrangą.

Katilo bloko apsauga esant avarinėms sąlygoms yra viena iš pagrindinių katilinės automatizavimo užduočių. Avariniai režimai dažniausiai atsiranda dėl netinkamų techninės priežiūros personalo veiksmų, daugiausia paleidžiant katilą. Apsaugos grandinė užtikrina nurodytą veiksmų seką uždegant katilą ir automatiškai sustabdo kuro tiekimą, kai atsiranda avarinių sąlygų.
Apsaugos schema turi išspręsti šias problemas:
- kontrolė už teisingas vykdymas operacijos prieš paleidimą;
— traukos įtaisų įjungimas, katilo pripildymas vandens ir kt.;
- kontrolė už normalios būklės parametrai (tiek paleidimo metu, tiek katilo veikimo metu);
— nuotolinis degiklio uždegimas iš valdymo pulto;
— automatinis dujų tiekimo į degiklius išjungimas po trumpalaikio bendro degiklio ir pagrindinio degiklio veikimo (patikrinti pagrindinių degiklių degiklio degimą), jei degiklio ir degiklio degikliai turi bendrą valdymo įtaisą.
Katilų blokus aprūpinti apsauga, kai deginamas bet kokio tipo kuras, būtina.
Garo katiluose, nepriklausomai nuo slėgio ir garo susidarymo deginant dujinį ir skystąjį kurą, turi būti įtaisai, kurie sustabdo kuro tiekimą į degiklius, jei:
— dujinio kuro slėgio didinimas arba mažinimas prieš degiklius;
— skystojo kuro slėgio mažinimas prieš degiklius (to nedarykite katilams su rotaciniais antgaliais);

— vandens lygio būgne sumažinimas arba padidinimas;
— sumažinti oro slėgį prieš degiklius (katilams, kuriuose įrengti degikliai su priverstiniu oro tiekimu);
— garo slėgio padidėjimas (tik tada, kai katilinės veikia be nuolatinio techninės priežiūros personalo);


Karšto vandens katiluose, kūrenant dujinį ir skystąjį kurą, turi būti įrengti įtaisai, automatiškai sustabdantys kuro tiekimą į degiklius, jei:
— vandens temperatūros didinimas už katilo;
— vandens slėgio už katilo didinimas arba mažinimas;
— sumažinti oro slėgį prieš degiklius (katilams, kuriuose įrengti degikliai su priverstiniu oro tiekimu);
— dujinio kuro padidėjimas arba mažinimas;
— skystojo kuro slėgio mažinimas (katilams su rotaciniais degikliais to nedaryti);
— vakuumo krosnyje mažinimas;
— sumažinti vandens srautą per katilą;
— užgęsta degiklių liepsnos, kurių išjungimas katilo veikimo metu neleidžiamas;
— apsaugos grandinių gedimas, įskaitant įtampos praradimą.
Karšto vandens katilams, kurių vandens šildymo temperatūra yra 115°C ir žemesnė, apsauga, mažinanti vandens slėgį už katilo ir vandens srautą per katilą, gali būti nenumatyta.

Technologinė signalizacija katilinėse.

Eksploatuojančiam personalui perspėti apie pagrindinių technologinių parametrų nukrypimus nuo normos yra numatyta technologinė šviesos ir garso signalizacija. Katilinės proceso signalizacijos grandinė paprastai skirstoma į katilinės agregatų ir pagalbinės katilinės įrangos signalizacijos grandines. Katilinėse su pastoviu aptarnaujantis personalas Turi būti suteiktas signalas:
a) katilo išjungimas (kai suveikia apsauga);
b) apsaugos įjungimo priežastys;
c) skystojo kuro temperatūros ir slėgio mažinimas bendrame vamzdyne į katilus;
d) vandens slėgio mažinimas tiekimo linijoje;
e) vandens slėgio mažinimas arba padidėjimas šilumos tinklo grįžtamajame vamzdyne;
f) padidinant arba sumažinant lygį rezervuaruose (deaeratoriuje, akumuliacinėse karšto vandens tiekimo sistemose, kondensato, pašarinio vandens, skystojo kuro saugyklose ir kt.), taip pat lygio mažinimas plovimo vandens rezervuaruose;
g) temperatūros didinimas skysčių priedų laikymo talpyklose;
h) katilinių skystojo kuro tiekimo įrenginių įrangos gedimas (kai jie eksploatuojami be nuolatinio techninės priežiūros personalo);
i) elektros variklio guolių temperatūros padidinimas gamintojo prašymu;
j) pH vertės sumažinimas išvalytame vandenyje (vandens valymo schemose su rūgštinimu);
k) didėjantis slėgis (vakuumo pablogėjimas) deaeratoriuje;
m) didinant arba mažinant dujų slėgį.

Katilinių valdymo ir matavimo prietaisai.

Prietaisai temperatūros matavimui.

IN automatizuotos sistemos Temperatūros matavimas, kaip taisyklė, atliekamas stebint kūnų fizines savybes, funkciškai susijusias su pastarųjų temperatūra. Temperatūros reguliavimo įtaisus pagal jų veikimo principą galima suskirstyti į šias grupes:
1. valdymui skirti išsiplėtimo termometrai šiluminis plėtimasis skysčių arba kietųjų medžiagų (gyvsidabrio, žibalo, tolueno ir kt.);
2. Slėgio termometrai, skirti temperatūrai stebėti, matuojant skysčio, garų ar dujų slėgį uždara sistema pastovus tūris (pavyzdžiui, TGP-100);
3. prietaisai su varžiniais termometrais arba termistoriais, skirti metalinių laidininkų (varžos termometrų) arba puslaidininkinių elementų (termistoriai, TCM, TSP) elektrinei varžai stebėti;
4. termoelektriniai prietaisai, skirti stebėti termoelektrovaros jėgą (TEMF), kurią sukuria termopora iš dviejų skirtingų laidininkų (TEMF vertė priklauso nuo temperatūrų skirtumo tarp jungties ir laisvųjų termoelemento galų, prijungtų prie matavimo grandinė) (TPP, TCA, THC ir kt.);
5. Spinduliavimo pirometrai, skirti temperatūrai matuoti pagal kaitinamojo kūno ryškumą, spalvą arba šiluminę spinduliuotę (FEP-4);
6. Radiaciniai pirometrai, skirti temperatūrai matuoti pagal kaitinamojo kūno spinduliuotės šiluminį poveikį (RAPIR).

Antriniai temperatūros matavimo prietaisai.

1. Logometrai skirti temperatūrai matuoti kartu su termometrais
2. Standartinių kalibracijų 21, 22, 23, 24, 50-M, 100P ir kt.
3. Milivoltmetrai skirti temperatūrai matuoti, komplektuojami su
4. Potenciometras su standartinių kalibravimų termoporomis TPP, TXA, TXK ir kt.

Slėgio ir vakuumo matavimo prietaisai (katilinėse).

Pagal veikimo principą slėgio ir vakuumo matavimo prietaisai skirstomi į:
- skystis - slėgis (vakuumas) subalansuojamas pagal skysčio kolonėlės aukštį (U formos, TJ, TNZh-N ir kt.);
- spyruoklė - slėgį subalansuoja jautraus elemento (membranos, vamzdinės spyruoklės, silfono ir kt.) elastinės deformacijos jėga (TNMP-52, NMP-52, OBM-1 ir kt.).

Keitikliai.

1. Diferencialinis transformatorius (MED, DM, DTG-50, DT-200);
2. Srovė (SAPHIRE, Metran);
3. Elektrinis kontaktas (EKM, VE-16rb, DM-2005, DNT, DGM ir kt.).

Vakuumui katilo krosnyje matuoti dažniausiai naudojami DIV modifikacijos įrenginiai (Metran22-DIV, Metran100-DIV, Metran150-DIV, Sapphire22-DIV)

Prietaisai srautui matuoti.

Skysčių ir dujų srautui matuoti daugiausia naudojami dviejų tipų srauto matuokliai - kintamasis ir pastovus skirtumas. Kintamo diferencialinio srauto matuoklių veikimo principas pagrįstas slėgio kritimo per varžą, patenkančią į skysčio ar dujų srautą, matavimu. Jei matuojate slėgį prieš pasipriešinimą ir tiesiai už jo, tada slėgio skirtumas (skirtumas) priklausys nuo srauto greičio, taigi ir nuo srauto. Tokios varžos, sumontuotos vamzdynuose, vadinamos ribojimo įtaisais. Įprastos diafragmos plačiai naudojamos kaip ribojimo įtaisai srauto valdymo sistemose. Diafragmų rinkinys susideda iš disko su skylute, kurios kraštas sudaro 45 laipsnių kampą su disko plokštuma. Diskas dedamas tarp žiedinių kamerų korpusų. Tarp flanšų ir kamerų įrengiamos sandarinimo tarpinės. Slėgio mėginiai prieš ir po diafragmos imami iš žiedinių kamerų.
Diferencialiniai slėgio matuokliai (diferencialiniai slėgio matuokliai) DP-780, DP-778-plūdė naudojami kaip matavimo prietaisai ir perdavimo keitikliai, komplektuojami su kintamo diferencialinio keitiklio srauto matavimui; DSS-712, DSP-780N-silfonai; DM-diferencialinis transformatorius; „SAPYRAS“ – srovė.
Antriniai prietaisai lygio matavimui: VMD, KSD-2 darbui su DM; A542 darbui su SAPPHIRE ir kt.

Lygio matavimo prietaisai. Lygio aliarmai.

Skirta signalizuoti ir palaikyti nustatytose ribose vandens ir skystos elektrai laidžios terpės lygį rezervuare: ERSU-3, ESU-1M, ESU-2M, ESP-50.
Prietaisai nuotoliniam lygio matavimui: UM-2-32 ONBT-21M-selsinny (prietaisų komplektą sudaro DSU-2M jutiklis ir USP-1M imtuvas; daviklis turi metalinę plūdę); UDU-5M-plūdė.

Norint nustatyti vandens lygį katile, jis dažnai naudojamas, tačiau vamzdynas yra ne klasikinis, o atvirkščiai, t.y. teigiamas pasirinkimas tiekiamas iš viršutinio katilo taško ( impulsinis vamzdelisšiuo atveju jis turi būti užpildytas vandeniu), iki minuso nuo apačios, ir nustatoma atvirkštinė įrenginio skalė (pačiame įrenginyje arba antrinėje įrangoje). Šis metodas katilo lygio matavimas parodė jo patikimumą ir veikimo stabilumą. Viename katile privaloma naudoti du tokius įrenginius, antrame – vieną reguliatorių signalizacijai ir blokavimui.

Prietaisai medžiagos sudėčiai matuoti.

Automatinis stacionarus dujų analizatorius MH5106 skirtas deguonies koncentracijai katilinių išmetamosiose dujose matuoti ir registruoti. IN Pastaruoju metu Katilinių automatizavimo projektuose yra CO-anglies monoksido analizatoriai.
P-215 tipo keitikliai yra skirti naudoti nuolatinio stebėjimo sistemose ir automatinis reguliavimas Pramoninių tirpalų pH vertės.

Apsauginiai įtaisai nuo uždegimo.

Prietaisas skirtas automatiniam ar nuotoliniam degikliui, veikiančiam skystuoju ar dujiniu kuru, uždegimui, taip pat katilo bloko apsaugai, kai deglas užgęsta (ZZU, FZCh-2).

Tiesioginio veikimo reguliatoriai.

Temperatūros reguliatorius naudojamas automatinė priežiūra duota skystos ir dujinės terpės temperatūra. Reguliatoriuose yra tiesioginis arba atvirkštinis kanalas.

Netiesioginio veikimo reguliatoriai.

Automatinė valdymo sistema "Kontur". Kontur sistema skirta naudoti automatinio reguliavimo ir valdymo grandinėse katilinėse. R-25 (RS-29) tipo sistemos reguliavimo įtaisai kartu su pavaromis (MEOK, MEO) sudaro „PI“ reguliavimo įstatymą.

Katilinių šildymo automatikos sistemos.

Valdymo komplektas KSU-7 skirtas automatiniam vieno degiklio vandens šildymo katilų, kurių galia nuo 0,5 iki 3,15 MW, valdymui, veikiančių dujiniu ir skystuoju kuru.
Techniniai duomenys:
1. autonominis
2. iš aukščiausio valdymo hierarchijos lygio (iš valdymo centro arba viešojo valdymo įrenginio).
Abiejuose valdymo režimuose rinkinys atlieka šias funkcijas:
1. automatinis katilo paleidimas ir išjungimas
2. automatinis vakuuminis stabilizavimas (katilams su trauka), padėties valdymo dėsnis
3. katilo galios padėties valdymas įjungiant „didelį“ ir „mažą“ degimo režimus
4. avarinė apsauga, katilo sustojimo užtikrinimas avarinių situacijų atveju, įjungimas garso signalas ir prisiminti pagrindines avarijos priežastis
5. šviesos signalizacija apie komplekto veikimą ir katilo parametrų būklę
6. informacijos komunikacija ir valdymo komunikacija su aukščiausiu valdymo hierarchijos lygiu.

Įrangos nustatymo katilinėse ypatybės.

Nustatant KSU-7 valdiklių komplektą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas liepsnos valdymui katilo krosnyje. Montuodami jutiklį, laikykitės šių reikalavimų:
1. nukreipkite jutiklį į liepsnos spinduliuotės pulsacijų didžiausio intensyvumo zoną
2. tarp liepsnos ir jutiklio neturi būti kliūčių, liepsna visada turi būti jutiklio matymo lauke
3. Jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad ant jo stebėjimo stiklo nenusėstų įvairios frakcijos.
4. jutiklio temperatūra neturi viršyti 50 C; kuriems būtina atlikti nuolatinį pūtimą per specialią jungiamąją detalę jutiklio korpuse, užtikrinti šilumos izoliaciją tarp jutiklio korpuso ir degiklio įrenginio; FD-1 jutiklius rekomenduojama montuoti ant specialių vamzdžių
5. naudokite fotorezistorius FR1-3-150 kOhm kaip pirminį elementą.

Išvada.

Paskutinį kartą platus pritaikymas gautus įrenginius, pagrįstus mikroprocesorine technologija. Taigi vietoj KSU-7 valdymo komplekto gaminamas KSU-EVM, dėl kurio didėja naudojamų saugos sistemų tobulumo, įrangos ir agregatų veikimo rodikliai.

Saugos ir reguliavimo automatikos testavimas.

kas mėnesį

Prietaisų ir automatinio valdymo sistemų veikimo tikrinimas ir technologinių procesų valdymas.

kas mėnesį

Patikrinti jutiklio nustatymus;

kas mėnesį

Elektros įrangos funkcionalumo tikrinimas;

kas mėnesį

Šviesos ir garso signalizacijos veikimo tikrinimas;

kas mėnesį

Pavojaus signalų perdavimo į valdymo pultą arba į mobilusis telefonas abonentas;

kas mėnesį

Pavarų elektrinių pavarų būklės tikrinimas;

kas mėnesį

Atskirų komponentų ir jungčių brūkšnių patikrinimas, prireikus pašalinimas;

kas mėnesį

kas mėnesį

kas mėnesį

Patikrinimas, ar nėra tepimo pavarų besitrinančių dalių;

kas mėnesį

Apsaugos automatikos patikrinimo akto surašymas.

kas mėnesį

Vidinių degiklio ertmių valymas nuo dulkių ir nešvarumų;

kasmet

Kontaktinių elektrodų valymas;

kasmet

Dujų ir oro mišinio reguliavimas (jei reikia);

kas ketvirtį

Ugnies vamzdžių tarpų reguliavimas;

kas ketvirtį

Katilo pavarų funkcinis valdymas

kas ketvirtį

Korpusų vientisumo, izoliacijos ir jungčių patikimumo tikrinimas;

kasmet

Traukiami kontaktai elektros jungtys(jei būtina);

kasmet

Apsaugos automatizavimo tikrinimo metodika ir tvarka.

Saugos automatikos patikras atlieka sertifikuoti specialistai, turintys didelę patirtį ir apmokyti įrangos gamintojų. Specialistai yra aprūpinti moderni įranga ir prietaisai. Tikrinant saugos automatiką, tikrinamas testuojamo parametro veikimas ir jo atitiktis saugos automatikos nustatymų žemėlapiui. Derinimo žemėlapiai sudaromi atliekant eksploatacinius bandymus ir prietaisų bei valdymo įrangos paleidimą.

Tikrindami saugos automatiką, serviso technikai vadovaujasi eksploatacinių bandymų metu parengtomis instrukcijomis. Vitoplex 100 katilo su Weishaupt degikliu automatikos patikrinimo pavyzdys

1. Patikrinti parametrą „Maksimalus dujų slėgis prieš vožtuvus“.

Dujų slėgio jutiklio parametrų nustatymą palaipsniui sumažinkite iki darbinės vertės. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

2. Patikrinti parametrą „Mažiausias dujų slėgis prieš vožtuvus“.

Lėtai užsidaro dujų čiaupas prieš degiklį sumažinkite dujų slėgį pagal indikatoriaus įtaisą prieš vožtuvus iki vertės, nurodytos saugos automatikos nustatymų kortelėje. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

3. Patikrinti parametrą „Minimalus ventiliatoriaus oro slėgis“.

Pačioje pirminio prapūtimo pradžioje išjunkite degiklio ventiliatoriaus maitinimą. Stebėkite oro slėgio kritimą TESTO mikromanometru, kai oro slėgio kritimas nukrenta iki nurodyto parametrų kortelėje. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

4. Patikrinti parametrą „Degiklio liepsnos užgesimas“.

Patikrinkite liepsnos užgesimą imituodami. Katilo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „Patikrinti liepsnos jutiklį“. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

5. Patikrinti parametrą „Vandens temperatūros didinimas už katilo“.

Sumažinkite avarinio termostato temperatūrą. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

6. Parametro „Vakuumas dujų kanale už katilo“ patikrinimas.

Lėtai uždarant katilo išmetamųjų dujų kanalo sklendę, kad būtų įjungta saugos automatika, vakuumo reikšmė valdoma išoriniu prietaisu.

7. Patikrinti parametrą „Vandens slėgio mažinimas už katilo“.

Sumažinkite vandens slėgį katilo išleidimo angoje iki vertės, nurodytos parametrų žemėlapyje. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

8. Patikrinti parametrą „Vandens slėgio didinimas už katilo“.

Padidinkite vandens slėgį katilo išleidimo angoje iki vertės, nurodytos parametrų kortelėje. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

9. Patikrinti parametrą "Power offage".

Norėdami atlikti šį patikrinimą, tiesiog išjunkite grandinės pertraukiklis(automatinis), esantis maitinimo spintelėje. Degiklis išsijungs ir valdymo pulte pasigirs šviesos ir garso signalas. Katilo įrengimo sistemas ir mechanizmus grąžinkite į pradinę būseną.

Apsaugos automatizavimo paslaugų sutartis.

Prieš sudarydamas automatikos aptarnavimo sutartį, „Energia LLC“ specialistas atvyksta į aikštelę atlikti techninė apžiūra katilinės įranga. Remiantis apžiūros rezultatais, visa informacija apie katilinę su nustatytais pastebėjimais ir defektais įrašoma į aktą. Šioje srityje pateikiamas komercinis pasiūlymas Priežiūra Instrumentuotė ir automatika bei pasiūlymai dėl įrangos defektų šalinimo. Jei klientas turi neišspręstų Rostechnadzor nuostatų, siūlomi problemos sprendimo būdai.

Valstybės registro Nr.25264-03. 2003 m. liepos 16 d. Rusijos Federacijos valstybinio standarto liudijimas dėl tipo patvirtinimo SI Nr. 15360.
Patikrinimo būdas MI2124-90, patikros intervalas 2 metai.

Deformacijos slėgio matuokliai, tipas DM 02
Korpusas dažytas plieninis (juodas), mechanizmas žalvaris.
Instrumentų stiklas, radialinis tvirtinimas (žemyn).
Matuojamos terpės temperatūra iki +160°С (63 mm skersmens iki +120°С).

Taip pat yra vakuumo matuokliai ir slėgio bei vakuumo matuokliai. Įjungta aukštas spaudimas pagal užsakymą.

Deformacijos slėgio matuokliai, tipas DM 15
Ašinis (montuojamas gale centre).
Vykdymo tipas DM02.
Matuojamos terpės temperatūra iki +120°C.

Deformacijos slėgio matuokliai, tipas DM 90
Korpusas ir mechanizmas pagaminti iš iš nerūdijančio plieno, instrumentų stiklas.
Armatūra yra radialinė (žemyn).
Matuojamos terpės temperatūra iki +160°С.

Deformacijos slėgio matuokliai, tipas DM 93
Nerūdijančio plieno korpusas, žalvarinis mechanizmas, polikarbonatinis stiklas.
Hidraulinis korpuso užpildymas glicerinu, radialinis tvirtinimas (žemyn).
Matuojamos terpės temperatūra iki +60°С.

Vakuuminiai ir slėgio-vakuuminiai matuokliai. 3 krypčių žalvariniai vožtuvai slėgio matuokliams

Taip pat tiekiame:
Vakuuminiai ir slėgio-vakuuminiai matuokliai
3 krypčių žalvariniai vožtuvai slėgio matuokliams
nuo 78 rub. (pagaminta Italijoje) PN 16 temp. iki +150°С.
valstybė tikrinant manometrus, kaina padidėja 45 rubliais. už gabalą
Atliekama kliento pageidavimu. Patikrinimo laikotarpis yra 3-10 darbo dienų.


skirtas įvairių terpių slėgiui matuoti ir išorinėms elektros grandinėms valdyti iš signalizacijos įrenginio tiesioginis veiksmasįjungiant ir išjungiant kontaktus signalizacijos, automatikos ir technologinių procesų blokavimo grandinėse.

vardas Matavimo diapazonas (kgf/cm2) Skersmuo, mm Siūlas Tiksli klasė Pastabos

DM2005Sg
DV2005Sg
DA2005Сг



-1-0-1-0-0,6/1,5/3/5/9/15/24
d = 160 20/1,5 1,5 elektrinis kontaktas

DM2010Sg
DV2010Sg
TAIP2010Сг

0-1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60/
100/160/250/400/600/250/400/600/1000/1600
-1-0-1-0-0,6/1,5/3/5/9/15/24
d = 100 20/1,5 1,5 elektrinis kontaktas

DM2005Sg 1Ex
DV2005Sg1Ex
DA2005Sg1Ex

0-1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60/
100/160/250/400/600/250/400/600/1000/1600
-1-0-1-0-0,6/1,5/3/5/9/15/24
d = 160 20/1,5 1,5 atsparus sprogimui

DM2005Sg 1Ex "Ks"
DV2005Sg 1Ex "Ks"
DA2005Сг 1Эх "Кс"

0-1/1,6/2,5/4/6/10/16/25/40/60/
100/160/250/400/600/250/400/600/1000/1600
-1-0-1-0-0,6/1,5/3/5/9/15/24
d = 160 20/1,5 1,5 atsparus sprogimui
atsparus rūgštims

Vandens indikatorių įranga katilams


Skysčio lygio indikatoriai 12kch11bknaudojamas garo katilai, indai, aparatai, skysčių rezervuarai su Ru25 ir t=250 laipsnių. C ir kitos skystos neagresyvios terpės, garai ir etilo merkaptanas.
Korpuso medžiaga: kaliojo ketaus - KCh30-6.
Rodyklė susideda iš korpuso, dangtelio, viršutinio ir apatinio vamzdelio bei indekso stiklo. Šviesos spindulių atspindys ir lūžis stiklo kraštuose rodo skysčio lygį, kuris įgauna tamsų atspalvį.
Jungtis tarp dangtelio ir korpuso yra varžtais.

Brėžinys ir matmenys:

Matmenys, mm
N H1 H2
2 162 124 300
4 224 174 360
5 254 204 390
6 284 234 420
8 354 304 490

Specifikacijos:


susideda iš apatinių ir viršutinių čiaupų. Kvarcinio stiklo vamzdeliai taip pat naudojami kaip lygio indikatorius.

Specifikacijos:

Kvarcinio stiklo vamzdeliai

Skaidrūs kvarcinio stiklo vamzdeliainaudojami skysčių lygiui matuoti, elektriniams šildymo prietaisams, įvairiems prietaisams ir prietaisams ir yra skirti veikti iki 1250 laipsnių temperatūroje o C.
Vamzdžiai, skirti montuoti į skysčio lygio indikatorių uždarymo įtaisų čiaupus, turi turėti išorinis skersmuo 20 mm ir atlaiko maksimalų 30 kgf/cm slėgį 2 . Prieš montavimą vamzdžių galai nupjaunami ir šlifuojami.

Pagrindiniai vamzdžių dydžiai:

Išor. Skersmuo, mm Storis, mm Ilgis, mm Svoris, kg
5 1 1000 0,027
6 1 1000 0,035
8 1 1000 0,049
10 2 1000 0,080
10 2 1500 0,200
12 2 1000 0,200
12 2 1500 0,250
14 2 1000 0,155
14 2 1500 0,170
14 2 2000 0,333
16 2 1000 0,190
16 2 1500 0,300
16 2 2000 0,400
18 2 1000 0,235
18 2 1500 0,350
18 2 2000 0,530
20 2 1000 0,250
Išor. Skersmuo, mm Storis, mm Ilgis, mm Svoris, kg
20 2 1500 0,425
20 2,5 2000 0,560
20 3 2500 0,887
20 3 3000 0,970
22 2,5 1500 0,470
25 2,5 1500
27 2 1500 0,640
30 2 700 0,270
30 2 1500 0,980
30 3 1700 0,980
40 3 1000 0,725
40 3 1500 1,200
40 3 2000 2,00
42 3 1000 0,675
42 3 2000 2,10
45 3 1000 1,00
45 3 1500 1,40
45 3 2000 2,00
Išor. Skersmuo, mm Storis, mm Ilgis, mm Svoris, kg
50- 2-5 1500
66 5 2000 4,23
70 4 1000 1,80
80 3 1000 1,52
100 5 1000 3,29
100 3 1500 3,02
100 3 2000 5,00
125 3 2000 6,00
150 4 2000 8,25
200 4 1000 5,44
200 4 1500 10
250 5 2000 17

Kvarcinio stiklo fizinės savybės

Kvarcinis stiklas turi daugybę unikalių savybių, nepasiekiamas kitoms medžiagoms.
Jo šiluminio plėtimosi koeficientas itin mažas.
Kvarco virsmo taškas ir minkštėjimo temperatūra yra labai aukšti.
Kita vertus, mažas kvarco šiluminio plėtimosi koeficientas suteikia jam neįprastai didelį atsparumą karščiui.
Kvarco elektrinė varža yra žymiai didesnė nei geriausių silikatinių stiklų. Dėl to kvarcas yra puiki medžiaga termoizoliaciniams elementams gaminti.


Žiūrėjimo akiniai su iliuminatoriumibutas yra skirtas pramoninių įrenginių langams ir stebėjimo šviestuvams.
Žiūrėti langusyra skirti vizualiai stebėti įvairių terpių srautą maisto, chemijos, naftos perdirbimo, statybos ir kitų pramonės šakų technologiniuose procesuose.
Taip pat šiuos stiklus (negrūdintus) astronomai naudoja kaip veidrodžių ruošinius.

Stiklas skirstomas į:

pagal sudėtį ir gamybos būdą:

  • A tipas - negrūdintas lakštinis stiklas,
  • B tipas - grūdintas lakštinis stiklas,
  • B tipas - grūdintas iš karščiui atsparaus stiklo (gaminamas nuo 91-01-01, šiuo metu praktiškai negaminamas),
  • G tipas - pagamintas iš kvarcinio stiklo;

pagal formą:

  • apvalus (A, B, C, D tipai),
  • stačiakampis (A tipas).

Stiklo skersmuo - nuo 40 iki 550 mm, standartiniai storiai: 8, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 25 mm.

Kontrolė matavimo prietaisai(KIP)— slėgio, temperatūros, įvairių terpių srauto, skysčių lygių ir dujų sudėties matavimo prietaisai, taip pat katilinėje įrengti saugos įtaisai.

Matavimo prietaisastechninėmis priemonėmis matavimai, kurie užtikrina matavimo informacijos signalo generavimą stebėtojui patogia forma.

Yra rodymas ir savęs įrašymas indikatoriaus įtaisai. Prietaisai pasižymi diapazonu, jautrumu ir matavimo paklaida.

Prietaisai slėgiui matuoti. Slėgis matuojamas manometrais, traukos matuokliais (žemo slėgio ir vakuumo), barometrais ir aneroidais ( Atmosferos slėgis). Matavimai atliekami naudojant tamprių elementų deformacijos reiškinį, slėgio paveiktų skysčių lygio pokyčius ir kt.

Deformacinio tipo manometruose ir manometruose yra tamprus elementas (sulenktos tuščiavidurės spyruoklės arba plokščios membranos arba membraninės dėžės), kurie juda veikiami vidutinio slėgio, perduodamo iš matavimo zondo į vidinę elemento ertmę per jungtį. Elastinio elemento judėjimas per strypų, svirčių ir krumpliaračių sistemą perduodamas į rodyklę, kuri fiksuoja išmatuotą vertę skalėje. Slėgio matuokliai prie vandens vamzdynų jungiami tiesia jungtimi, o su garo vamzdynais – lenktu sifoniniu vamzdžiu (kondensatoriumi). Tarp sifono vamzdžio ir manometro yra sumontuotas trijų krypčių vožtuvas, kuris leidžia manometrui susisiekti su atmosfera (rodyklė rodys nulį) ir išvalyti sifono vamzdelį.

Skysčių slėgio matuokliai pagaminti iš skaidrių (stiklinių) vamzdelių, iš dalies užpildytų skysčiu (tamsintu alkoholiu) ir prijungti prie slėgio šaltinių (indo-atmosferos). Vamzdžius galima montuoti vertikaliai ( U formos manometras) arba įstrižai (mikromanometras). Slėgio vertė nustatoma pagal skysčio lygio judėjimą vamzdeliuose.

Prietaisai temperatūros matavimui. Temperatūra matuojama naudojant skysčių termoelektrinius termometrus, optinius pirometrus, varžos termometrus ir kt.

IN skysčių termometrai Esant įtakai šilumos srautasšildomo (aušinto) skysčio išsiplėtimas (suspaudimas) vyksta sandaraus stiklo vamzdelio viduje. Dažniausiai naudojami šie užpildymo skysčiai: gyvsidabris nuo -35 iki +600 0 C ir alkoholis nuo -80 iki +60 0 C. Termoelektriniai termometrai (termoporos) gaminami viename gale suvirintų elektrodų (laidų) pavidalu. iš nepanašių medžiagų, įdėtų į metalinį korpusą ir nuo jo izoliuota. Šildant (aušinant) termoelektrodų sandūroje (sandūroje) atsiranda elektrovaros jėga (EMF) ir laisvuosiuose galuose atsiranda potencialų skirtumas – įtampa, kurią matuoja antrinis prietaisas. Priklausomai nuo išmatuotų temperatūrų lygio, naudojamos termoporos: platina-rodis - platina (PP) - nuo -20 iki +1300 0 C, chromelis-alumelis (CA) - nuo -50 iki +1000 0 C, chromelis-kopelis ( CC) - nuo -50 iki +600 0 C ir varis - konstantanas (MC) - nuo -200 iki +200 0 C.

Optinių pirometrų veikimo principas pagrįstas matuojamo objekto (pavyzdžiui, degančio kuro degiklio) šviesumo palyginimu su srovės šaltiniu šildomo kaitinamojo siūlelio šviesumu. Jie naudojami matuoti aukšta temperatūra(iki 6000 0 C).

Atsparumo termometras veikia jutimo elemento (plonos vielos, apvyniotos ant rėmo arba puslaidininkinio strypo) elektrinės varžos matavimo principu, veikiant šilumos srautui. Platininiai (nuo -200 iki +75 0 C) ir variniai (nuo -50 iki +180 0 C) naudojami kaip vielos varžos termometrai; puslaidininkiniuose termometruose (termorezistoriuose) naudojamas vario-mangano (nuo -70 iki +120 0 C) ir kobalto-mangano (nuo -70 iki +180 0 C). jautrūs elementai.

Prietaisai srautui matuoti. Skysčių arba dujų srauto matavimas katilinėje atliekamas droseliu arba sumavimo prietaisais.

Droselio srauto matuoklis su kintamu slėgio kritimu susideda iš diafragmos, kuri yra plonas diskas (poveržlė) su cilindrine anga, kurios centras sutampa su dujotiekio skerspjūvio centru, prietaisas, matuojantis slėgio skirtumą ir jungiantis. vamzdeliai.

Sumavimo įtaisas nustato terpės srautą pagal korpuse sumontuoto sparnuotės arba rotoriaus sukimosi greitį.

Skysčio lygio matavimo prietaisai. Vandens indikatoriai (akiniai) skirti nuolat stebėti vandens lygio padėtį viršutiniame katilo bloko būgne.

Tuo tikslu ant pastarojo sumontuoti bent du tiesioginio veikimo vandens indikatoriai su plokščiu, lygiu arba gofruotu stiklu. Kai katilo bloko aukštis didesnis nei 6 m, taip pat įrengiami sumažinti nuotoliniai vandens lygio indikatoriai.

Saugos įtaisai – y prietaisai, kurie automatiškai sustabdo kuro tiekimą į degiklius, vandens lygiui nukritus žemiau leistino lygio. Be to, garo ir vandens šildymo katiluose, veikiančiuose dujiniu kuru, tiekiant orą į degiklius iš orapūtės ventiliatorių, yra įrengti įtaisai, kurie oro slėgiui nukritus žemiau leistino lygio automatiškai sustabdo dujų tiekimą į degiklius.

Pranešimo peržiūros: 334