Нормально відкриті та нормально закриті протипожежні клапани. Влаштування та застосування протипожежних клапанів для систем вентиляції

Збільшення густини забудови міст змушує зводити багатоповерхові будівлі. За сучасними нормативними вимогами всі вони мають утримувати системи протипожежного захисту. Це стосується не тільки житлових будівель, а й громадських та промислових споруд.

Варто звернути увагу, що за статистикою близько 85% випадків загибелі при пожежі походить від впливу на організм продуктів горіння. Їхнє поширення залежить від швидкості переміщення повітряних мас з однієї точки будівлі в іншу. Для зменшення задимлення всієї споруди під час пожежі розробляються та встановлюються системи протидимного захисту, до складу яких входять протипожежні клапани для систем вентиляції.

Що це за елементи вентиляційної мережі? Розглянемо докладніше які бувають види клапанів, як підбираються і як відбувається їх монтаж.

Призначення протипожежних клапанів

Відповідно до нормативними документамиПротипожежний клапан для систем загальнообмінної вентиляції, кондиціонування та опалення повітрям є пристроєм для запобігання потраплянню в кімнати продуктів згоряння або видалення їх з місця загоряння.

Протипожежний клапандля вентиляції в деяких модифікаціях застосовується для видалення задимлень, газу або продуктів згоряння з житлових і громадських приміщень, тамбурів, коридорів, ліфтових шахт та інших місць.

Загалом, згідно технічної літератури, протипожежним клапаном називається дистанційно або автоматично. керований пристрійдля перекривання вентиляційних повітроводів або отворів в конструкціях, що захищають будівлі. Як класифікуються та які бувають клапани?

Класифікація протипожежних клапанів

Протипожежні клапани, які випускаються для застосування в сучасних системахвентиляції, що класифікуються на дві основні категорії. Кожна з яких призначена для своєї сфери застосування та відрізняється конструктивно та місцем розташування. Клапани бувають:

  1. НЗ (нормально закриті), до яких відносяться димові та використовуються в припливно- витяжних системахпротидимної вентиляції. Їхнє призначення — видалення диму та газів після пожежі. У нормальному станізасувка в них знаходиться в закритому положенніта повітря крізь клапан не проходить. Після виникнення пожежі та спрацювання протипожежної сигналізаціїклапан під дією сервоприводу або будь-яких інших регулюючих пристроїв відкривається та за допомогою вентиляції через нього видаляється дим.
  2. АЛЕ (нормально відкриті). Клапан вентиляційний протипожежний із цієї групи розроблений для встановлення в системах загальнообмінної вентиляції, повітряного опаленняабо кондиціювання для захисту від потрапляння диму. У звичайному стані засувка в ньому відкрита і повітря вільно рухається системою вентиляції. Після спрацьовування сигналізації клапан перекривається, через що запобігає можливому попаданню диму з місця пожежі в сусідні приміщення. До популярних пристроїв такого типу відносять протипожежний клапан КЛОП-1.

Також є клапани подвійної дії. Вони поєднують у собі характеристики двох розглянутих груп. Пристрій закривається при пожежі для захисту від проникнення диму в сусідні приміщення і автоматично відкривається після пожежі. Нормально закриті клапани ще називають димовими.

Однією з характеристик всіх клапанів є межа вогнестійкості, яка характеризує час збереження цілісності при впливі вогню.

Клапани також випускаються та поділяються за кліматичним виконанням. Наприклад, існують пристрої у морозостійкому виконанні, які призначені для роботи в умовах низької температури. Існують пристрої та морське виконання, які розроблені для функціонування в умовах агресивного вологого морського повітря.

Також клапани класифікуються за способом встановлення на:

  • стінові;
  • канальні.

Відмінність зазначена в самій назві: стінові встановлюється безпосередньо в конструкціях, що захищають без підключення до вентиляційної мережі, канальні приєднують до повітроводів.

Регуляція

Для регуляції положення заслінок зараз використовують сервоприводи. Вони контролюються подачею напруги на пристрій. Їх випускають кілька типів з різними модифікаціями. Не всі з них придатні для влаштування протипожежної та вогнезатримуючої вентиляції.

Потрібно зазначити, що раніше нормально закритий клапан, який називався протипожежний клапан вогнезатримуючий, допускав застосування пружинних приводів з тепловим замком і плавкою вставкою. Він спрацьовував у разі підвищення температури, коли плавка вставка руйнувалася і клапан захлопувався. Але через те, що він не може керуватися дистанційно, у сьогоднішніх чинних нормативних документах їх застосування не допускається.

Вибір клапана

Для вибору клапана враховуються декілька характеристик:

  • тип та призначення - клапан димовидалення або протипожежний;
  • межа вогнестійкості, яка є основною характеристикою, яка визначає пожежні та технічні властивостіпристрої; його можна дізнатися у документації до конкретного виробу;
  • розміри, які залежать від повітроводу, місця встановлення та швидкості руху повітря;
  • тип приводу, який приводить в рух заслінку клапана;
  • опір;
  • ціна.

Усі характеристики підбираються під час проектування з багатьох чинників. Також не варто забувати про опір на протипожежному клапані, від якого залежать втрати тиску в мережі і, як наслідок, необхідність вибору. потужного вентилятора. Опір розраховується за тими ж принципами, що й інших пристроїв у вентиляційній мережі.

Кожен виріб відрізняє коефіцієнт місцевого опору, який використовується для розрахунку. Аеродинамічні характеристики кожного типу клапана різняться. Це також є одним із факторів, які впливають на вибір. Всі дані щодо кожного клапана зазвичай вказані в каталогах виробника, з якими необхідно ознайомитись при проектуванні.

Де встановлюються протипожежні клапани системи вентиляції?

Для визначення місць встановлення клапанів існують нормативні документи та вимоги. Розташування пристрою залежить від його призначення. Нормально відкриті клапани, які виступають як вогнезатримувальні перешкоди, зазвичай розташовуються в огороджувальній конструкції або біля неї. Можна виділити три монтажні схемипротипожежних клапанів:

  • безпосередньо в стіні або іншій конструкції, що захищають, при цьому до пристрою підключаються повітроводи;
  • у деякому віддаленні від огороджувальних конструкцій, але при цьому ділянка повітроводу від клапана до стіни або іншого елемента повинен мати межу вогнестійкості не менше ніж сам клапан;
  • у будівельній конструкції без підключення до повітроводів, такий клапан забезпечує перетікання повітря між сусідніми приміщеннями.

Нормально закриті (димові) клапани встановлюються найчастіше димових вентиляційних каналах. Вони також повинні мати необхідний рівень вогнестійкості, а зовнішня частина, яка видно з приміщення може бути закрита декоративними ґратамичи іншими елементами.

Вибір протипожежних клапанів під час проектування є важливою частиною безпеки будівлі. Підбір правильного та якісного обладнання здатний врятувати життя та зберегти майно під час пожеж.

З 1 травня 2009 року в Росії запроваджено нові нормативні вимоги до приводів протипожежних клапанів систем вентиляції та протидимного захисту!

Частина 2 ст. 138 «Технічного регламенту про вимоги пожежної безпеки» забороняє застосування в системах вентиляції та кондиціювання протипожежних нормально відкритих (раніше званих вогнезатримуючими) клапанів з пружинним приводом і тепловим замком (плавкою вставкою), так як такий привід не може керуватися дистанційно і тепловий замок у складі приводу є основним термочутливим елементом, а не дублюючим , Як цього вимагає регламент.

Відповідно до СП 7.13130 ​​виконавчі механізми (приводи) протипожежних нормально закритих (у тому числі димових) клапанів припливно-витяжних систем протидимної вентиляції (мають зберігати задане положення заслінки клапана при відключенні електроживлення приводу). Відмінною особливістюзазначених систем, що включають кілька клапанів з адресним управлінням, є наявність двох заданих положень заслінки – «відкрита» (наприклад, на поверсі пожежі) та «закрита» (на інших поверхах), які повинен забезпечити привід за будь-яких варіантів відключення напруги ланцюга живлення, у тому числі й аварійних.

Ця вимога фактично забороняє застосування електромеханічних приводів зі зворотною пружиною на протипожежних.
нормально закритих і димових клапанах, тому що при знятті з них напруги забезпечується лише одне задане положення заслінки – «відкрита». Зазначеній вимогі задовольняють протипожежні нормально закриті (у тому числі димові) клапани електромагнітним приводомабо реверсивним електроприводом, керуючим сигналом на спрацювання яких
є подача напруги на привід. Ці приводи забезпечують задані положення заслінки «відкрито» та «закрито» при відключенні електроживлення.

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН « ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРО ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ»

Розділ VI. Вимоги пожежної безпеки до продукції загального призначення

Глава 31 . Вимога пожежної безпеки до будівельних конструкцій та інженерного обладнання будівель, споруд та будівель

Стаття 138. Вимоги пожежної безпеки до конструкцій та обладнання вентиляційних систем, систем кондиціювання та протидимного захисту.

частина 2. Протипожежні нормально відкриті клапани повинні оснащуватися автоматично та дистанційно керованими приводами. Використання термочутливих елементів у складі таких приводів слід передбачати лише як дублюючі. Для протипожежних нормально закритих клапанів та димових клапанів застосування приводів із термочутливими елементами не допускається. Щільність примикання один до одного конструкцій протипожежних та димових клапанів різних типівповинна забезпечувати мінімально необхідний опір димозапроникненню.

Ознайомитись із ФЗ «Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки» можна на сайті РГ

    Додаток А (обов'язковий). Схема стендового обладнання для випробування на вогнестійкість вогнезатримувальних клапанів вентиляційних систем різного значення Додаток Б (обов'язковий). Схема стендового обладнання для випробування на вогнестійкість вогнезатримувальних клапанів для захисту технологічних отворів Додаток (обов'язковий). Схема стендового обладнання для випробування на вогнестійкість димових клапанів

Норми пожежної безпеки НПБ 241-97
"Клапани протипожежні вентиляційних систем. Метод випробування на вогнестійкість"
(Утв. Головним державним інспектором РФ з пожежного нагляду,
введені у дію наказом ГУДПС МВС РФ від 31 липня 1997 р. N 52)

Fire dampers of ventilations systems. The test method for fire resistance

Вводяться вперше

1. Область застосування

Ці норми встановлюють метод випробування на вогнестійкість протипожежних клапанів:

вогнезатримувальних - для вентиляційних систем різного призначення;

вогнезатримувальних - для захисту технологічних прорізів в будівельних конструкціях, що захищають;

димових – для систем аварійної протидимної вентиляції.

Ці норми не призначені для проведення випробувань на вогнестійкість:

вогнезатримувальних клапанів для захисту транспортних технологічних отворів;

димових клапанів систем аварійної протидимної вентиляції, що обслуговують одне приміщення.

Встановлення меж вогнестійкості протипожежних клапанів здійснюють для визначення можливості їх застосування відповідно до протипожежних вимог нормативних документів (у тому числі при сертифікації).

ГОСТ 6616-91. Перетворювачі термоелектричні ГСП. Загальні технічні умови

Таблиця 1

тау, мін Т - Т_0, ° С Допустимі значення відхилень, %
5 266 +- 15
10 407
15 457 +- 10
20 473
30 479
45 480
60 480

5.3. Перепад тиску на зразку в процесі теплового впливу повинен становити 70 + - 5 Па для вогнезатримувальних клапанів і 300 + - 6 Па для димових клапанів . З урахуванням специфіки функціонального призначення клапанів, зазначені значення можуть бути змінені відповідно до технічної документації замовника.

6. Стендове обладнання та вимірювальна апаратура

6.1. Стенд для проведення випробувань клапанів складається (додатки А , , ) з печі розміром (внутрішнім) не менше 1,2 х 1,1 х 0,7 м з прорізом для встановлення клапанів, системи для підтримки та регулювання надлишкового тиску на зразку, сполучних магістралей для стикування випробуваного зразка із зазначеною вище системою.

Система підтримки та регулювання надлишкового тиску складається з вентилятора з обв'язкою та регулюючими заслінками, мірної ділянки з витратомірною діафрагмою.

Пекти повинна бути обладнана форсунками, що працюють на рідкому паливі, у кількості, необхідної для забезпечення необхідного теплового впливу за 5.1 та 5.2.

Технічні характеристикиелементів системи підтримки та регулювання надлишкового тиску та сполучних магістралей повинні підбиратися з урахуванням максимально допустимих значень витрат газів через закритий клапан за 4.2.5 та перепаду тиску на зразку за 5.3 .

6.2. Випробувальний стенд оснащується засобами вимірювання температури, витрати газів та тисків.

6.2.1. Для вимірювання температури використовують термоелектричні перетворювачі(ТЕП) типу ТХА (технічні умови за ГОСТ 6616), номінальні статистичні характеристики і межі відхилень, що допускаються, т.е.д.з яких повинні відповідати ГОСТ Р 50431 або ТЕП з індивідуальним градуюванням.

6.2.2. Для вимірювання температури печі використовують три ТЕП з діаметром електродів від 1, 2 до 3 мм. Кількість і розстановка ТЕП щодо поверхні, що обігрівається випробуваного зразка наведені в додатках А , , .

6.2.3. Для вимірювання температур на поверхнях, що не обігріваються вогнезатримуючого клапана , вузла його ущільнення в отворі печі і у вихідному перерізі клапана (тільки для клапанів, що захищають технологічні отвори) використовують ТЕП з діаметром електродів від 0,5 до 0,7 мм.

Спосіб кріплення ТЕП на зазначених поверхнях повинен забезпечувати точність вимірювання температури в межах +-5%.

Кількість ТЕП та місця їх встановлення вказані у додатках А та Б.

6.2.5. Витрати газів вимірюють за допомогою стандартних витратомірних діафрагм відповідно до Правил 28-64.

Допускається використання для вимірювання витрати газів нестандартних діафрагм за наявності на них тарувальних характеристик, отриманих у встановленому порядку.

6.2.6. Реєстрацію температур здійснюють приладами з діапазоном виміру від 0 до 1300 ° С, класу точності не нижче 1,0.

6.2.7. Для вимірювання перепаду тиску на витратомірній діафрагмі використовують диференціальні манометри класом точності трохи більше 1,5.

6.2.8. Реєстрацію часу здійснюють секундоміром з похибкою вимірювання не більше 30 секунд протягом однієї години випробування.

7. Підготовка до випробувань

7.1. Випробовування на вогнестійкість підлягають два зразки клапана одного типорозміру.

Для каналів одного типу з різними типорозмірами підлягають випробуванню клапани, еквівалентний діаметр яких відрізняється від максимального не більше ніж на 25%.

Залежно від особливостей конструктивного виконання, кількість клапанів, що підлягають випробуванню, може бути збільшена.

7.2. Зразки клапанів, поставлених для випробувань, повинні відповідати конструкторської документації. Ступінь відповідності встановлюється вхідним контролем, при якому:

виявляється комплектність кожного зразка;

вимірюються габарити клапана, величини зазорів між посадковими поверхнями корпусу та заслінки зразка та інші розміри, що визначають характер поведінки клапана під час проведення його випробувань;

визначається відповідність комплектуючих вузлів проектним, візуально контролюється якість їхнього стану.

Дані вхідного контролю заносяться до протоколу випробувань.

7.3. Перед проведенням випробування кожного зразка здійснюється контроль спрацьовування всіх вузлів конструкції.

Для перевірки клапана необхідно провести не менше 50 циклів спрацьовування клапана, при якому заслінка повністю перекриває (вогнезатримуючі клапани) або відкриває (димові клапани) його прохідний переріз.

7.4 Для проведення випробування зразок у закритому положенні встановлюється на стенді (додатки А, , ).

густина вентиляційного каналу, що приєднується до зразка, що випробовується, за величиною витоків і підсмоктування повітря повинна бути визначена попередньо і становити не більше 10% максимально допустимого значення витрати газів по 4.2.5 цих норм.

7.5. Безпосередньо перед проведенням випробувань здійснюється визначення повітропроникності зразка. При цьому мірна ділянка вентиляційного каналу, приєднаного до зразка, підключається до всмоктуючого патрубка вентилятора. Шляхом дроселювання вентилятора на зразку створюється не менше 5 значень перепаду тиску, що рівномірно розташовані в діапазоні від 0 до 700 Па.

Витратомірним пристроєм вимірюються відповідні кожному значення перепаду тиску величини витрати повітря, що проходить через нещільності конструкції зразка. Потім реверсом тяги, створюваним шляхомпідключення мірної ділянки до нагнітального патрубка вентилятора, перепад тиску на клапані змінюється у протилежному напрямку, і вимір повторюється в аналогічній послідовності.8.4. Під час випробувань реєструють:

1) момент спрацьовування автоматичного приводу зразка та його термоприводу (тільки для вогнезатримувальних клапанів);

2) температуру в печі та з необігріваючої сторони на зовнішніх поверхнях корпусу зразка, що примикає до нього повітроводу (при теплоізольованому корпусі клапана), вузла ущільнення корпусу в отворі печі, температуру газу у вихідному перерізі клапана (тільки для вогнезатримувальних клапанів, що захищають);

3) момент наступу та характерні ознакивтрати щільності (руйнування, граничні деформації вузла ущільнення корпусу зразка, у тому числі утворення наскрізних тріщин, прогарів та відшарування ущільнення, що призводять до виходу димових газіві появі полум'я з сторони, що не обігрівається);

4) витрата та температуру газового потоку, що проходить через нещільність конструкції зразка.

Вимірювання температур, витрат і тиску в кожній точці контролю повинні проводитися з інтервалом не більше 2 хв.

8.5. Випробування повинні проводитися до настання одного або двох (за потреби) граничних станів конструкції клапана згідно з розділом 4 цього документа.

9. Обробка та оцінка результатів випробувань

9.1. Наведений опір зразка димозапроникнення S_кл.пр визначається усередненням результатів вимірювань згідно з формулою

1 n 2 S = --- Сума(P /G)(ро /po), кл.пр n i=1 клi клi i 20 де P - надлишковий тискна зразку в i-тому вимірі, Па; клi G - витрата газу, що фільтрується через нещільність зразка в i-тому клi вимірі, кг x с(-1); ро - густина газу, що фільтрується через нещільності зразка i в i-том вимірі, кг х м(-3); ро - густина газу при температурі 20°С, кг х м(-3); 20 n - кількість вимірів протягом часу випробувань.

Наведений опір зразка повітропроникнення визначається за тією самою формулою з використанням результатів вимірювань згідно з 7.5 цих норм.

9.2. Межа вогнестійкості кожного зразка визначається годинах чи хвилинах з моменту настання однієї з граничних станів.

9.3. Фактична межа вогнестійкості клапана приймається за мінімальним значенням, встановленим у випробуваннях зразків.

9.4. У позначенні межі вогнестійкості клапана результати випробування призводять до найближчої меншої величини ряду чисел, наведеного в 4.2.1 .

10. Звіт про випробування

1) найменування організації, яка проводить випробування;

2) найменування та адреса замовника;

3) характеристику об'єкта випробувань;

4) метод випробування;

5) процедуру випробування;

6) випробувальне обладнання;

7) результати випробувань;

8) оцінку результатів випробувань.

11. Техніка безпеки

11.2. До випробування допускаються особи, ознайомлені з технічним описомта інструкцією з експлуатації випробувального стенду.

11.3. Перед проведенням випробування необхідно перевірити надійність з'єднань стендового обладнання.

Основним нормативним документом, що встановлює класифікацію та сферу застосування протипожежних клапанів систем вентиляції, на даний час є СНіП 41-01-2008 «Опалення, вентиляція та кондиціювання». Відповідно до цього документа для систем вентиляції та протидимного захисту слід передбачати:

- протипожежні нормально відкриті клапани повітроводів загальнообмінної вентиляції кондиціювання та повітряного опалення з метою запобігання проникненню в приміщення продуктів горіння диму під час пожежі а також у припливних та витяжних системах приміщень, що захищаються установками газового аерозольного або порошкового пожежогасіння.
- протипожежні клапани подвійної дії в системах основної вентиляції приміщень газовим аерозольним або порошковим пожежогасінням, що використовуються для видалення газів і диму після пожежі.
- димові клапани витяжної протидимної вентиляції.
— протипожежні нормально закриті клапани в системах витяжної та припливної протидимної вентиляції та системах для видалення диму та газу після пожежі з приміщень, що захищаються установками газового аерозольного або порошкового пожежогасіння.

Відповідно до НПБ 241-97 позначення межі вогнестійкості протипожежних клапанів включає літери, що відповідають нормованим граничним станам, і цифру, що є часом (хв.) досягнення одного з нормованих граничних станів, першого за часом. Враховуються два види граничних станів клапана: E – втрата щільності; I - втрата теплоізолюючої здатності. Наприклад, запис у сертифікаті EI 60 означає, що межа вогнестійкості клапана дорівнює 60 хв. за ознаками втрати щільності та втрати теплоізолюючої здатності, незалежно від того, яка з двох ознак досягається раніше.

Втрата теплоізолюючої здатності I протипожежних клапанів характеризується підвищенням температури корпусу клапана і вузла ущільнення корпусу в отворі конструкції з необігрівається до заданої максимально допустимої величини, а втрата щільності Е - зниженням опору клапана димогазпроникнення до мінімально допустимої величини або утворенням у вузлі ущільнювачів. отворів, якими проникають продукти горіння чи полум'я.

Режими випробувань протипожежних нормально відкритих (АЛЕ), димових та протипожежних нормально закритих (НЗ) клапанів відрізняються один від одного, тому запис у сертифікаті про можливість застосування клапана як димовий або НЗ робиться на основі результатів випробувань за відповідним режимом. Так, наприклад, запис у сертифікаті «Клапан протидимної вентиляції будівель та споруд КДМ-2 з межею вогнестійкості: у режимі НЗ клапана – EI 30; в режимі димового клапана — EI 90, E 90» означає, що клапан може застосовуватися як протипожежний нормально закритий і димовий клапан відповідно до вимог СНиП 41-01-2008, в яких межа вогнестійкості зазначених клапанів характеризується буквами EI, і як димовий клапан відповідно до НПБ 241-97, де межа вогнестійкості димових клапанів характеризується буквою Е.

Область застосування протипожежних клапанів у вибухо-захищеному виконанні регламентується СНиП 41-01-2008, ПУЭ, ГОСТ Р 51330.99, ГОСТ Р 51330.13-99 та ін. Додатково до сертифікатів пожежної безпеки дані клапани повинні мати сертифікат.

Підприємством виготовляються протипожежні клапани різного функціонального призначення відповідно до СНиП 41-01-2008:

- протипожежні нормально відкриті ПЗ.
- димові
- протипожежні нормально закриті НЗ.

Клапани виготовляються «стінного» та «канального» типів. Клапани «стінного» типу КДМ-2 (КЛАД-2) та КЛОП-3 мають один приєднувальний фланець, їх зручно встановлювати в отворах стін, перегородок, повітроводів, підвісних стель, що огороджують конструкцій шахт тощо. Клапани «канального» типу прямокутного перерізу КДМ-2 (КЛАД-2), КЛОП-1 (звичайного та вибухозахищеного виконання), КЛОП-2, КЛОП-3 та КОМ-1 мають два фланці для приєднання до повітроводів з одного або з двох сторін. «Канальні» КЛОП-1 круглого перерізузвичайного виконання виготовляються з двома фланцями ( фланцеві клапани) і з ніпельним з'єднанням (ніпельні клапани). Вид кліматичного виконання всіх протипожежних клапанів У3 (клапанів КЛОП-1 «морського» виконання М2) згідно з ГОСТ 15150-69. Клапани можуть встановлюватися всередині приміщень з температурою середовища від -30°С до +40°З за відсутності прямого впливу атмосферних опадів та конденсації вологи на заслінці. Довкілляне повинна містити агресивних парів та газів у концентраціях, що руйнують метали, лакофарбові покриття та електроізоляцію.

Протипожежні нормально відкриті (вогнезатримуючі) клапани
, КЛОП-2, КЛОП-3 та КОМ-1 призначені для запобігання поширенню пожежі та продуктів горіння по повітроводах, шахтах та каналах систем вентиляції та кондиціонування повітря будівель та споруд різного призначення. Відповідно до п. 5.14 СНиП 21-01-97* протипожежні АЛЕ клапани є заповненням прорізів у протипожежних перешкодах з нормованою межею вогнестійкості (протипожежні стіни, перегородки та перекриття). Ці клапани в нормальних умовах (без пожежі) відкриті, а під час пожежі повинні закриватися, забезпечуючи нерозривність протипожежної перешкоди. Величину межі вогнестійкості АЛЕ клапанів рекомендується вибирати з урахуванням необхідної межі вогнестійкості будівельних конструкцій, що регламентується СНіП 21-01-97*, СНіП 41-01-2008 та іншими нормативними документами. Всі типи приводів АЛЕ клапанів, як правило, мають термоелемент, який в електроприводах використовується для дублювання автоматичного спрацьовування клапана в умовах теплової дії пожежі.

Димові клапани
, КЛОП-1, КЛОП-2, КЛОП-3 та КОМ-1 призначені для систем витяжної протидимної вентиляції. Димові клапани у нормальних умовах закриті. У разі пожежі ці клапани повинні відкритися для видалення диму із зони задимлення, а в інших зонах, наприклад, на інших поверхах будівлі, повинні залишатися закритими для забезпечення нормативних вимогпо підсмоктування повітря в канал димовидалення. Для керування заслінкою димових клапанів використовуються електроприводи без термоелемента.

Протипожежні нормально закриті клапани
КДМ-2 (КЛАД-2), КЛОП-1, , КЛОП-3 призначені для систем витяжної та припливної протидимної вентиляції, а також для систем видалення диму та газів після пожежі в приміщеннях, що захищаються установками газового, аерозольного або порошкового пожежогасіння. За нормальних умов ці клапани закриті. При пожежі НЗ клапани відкриваються для забезпечення видалення диму або подачі повітря в об'єми, що захищаються, наприклад, тамбур-шлюзи, незадимлювані сходові клітинитипу Н2, шахти ліфтів, а також для видалення диму та газів після гасіння пожежі газовими, аерозольними або порошковими установками. Конструкція НЗ клапанів та способи керування заслінкою аналогічні димовим клапанам, відмінність полягає в галузі застосування та режимах сертифікаційних випробувань цих клапанів.