С2000 аспт установка. Інструкція для порошкового пожежогасіння на базі приладу ппкуп «с2000-аспт

Інструкція для порошкового пожежогасінняна базі приладу ПВКП «С2000-АСПТ»

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації системи порошкового пожежогасіння та оповіщення людей про пожежу в фарбувально-сушильному комплексі на об'єкті за адресою: Росія, _________________

  1. 1. Загальна частина.

1.1. Система порошкового пожежогасіння призначена для виявлення та оповіщення про виникнення вогнища загоряння.

1.2. Система має цілодобово перебувати у черговому режимі.

2. Обов'язки чергового щодо підтримки встановлення ПП у працездатному стані.

2.1. Черговий зобов'язаний проводити зовнішній огляд всіх приміщень, що захищаються, на предмет пошкодження встановленого обладнання та приладів.

2.2. Контролювати всі несправності та спрацьовування системи ПП та доповідати про них відповідальній особі, призначеному наказом № ____ від ___________ 2010р.

3. Робота системи (ВППКУП «С2000-АСПТ») під час пожежі.

3.1. У разі пожежі на приладі висвітиться номер шлейфу та тип спрацьовування.

3.2. Умовні позначення у системі.

Прилад перебуває в режимі «Норма»за відсутності сповіщень про спрацювання пожежних сповіщувачів, несправностей та наявність основного та резервного джерел живлення.

Прилад формує режим «Попередження»при першому спрацюванні пожежного сповіщувача під однією адресою. Цей режим формується на час від 4 до 30 с до підтвердження спрацьовування пожежного сповіщувача, за відсутності підтвердження прилад автоматично переходить у режим «Норма»

В режимі «Попередження»формується двотональний звуковий сигнал, індикується номер шлейфу, що спрацював.

Прилад переходить у режим "Увага"при повторному спрацьовуванні протягом 30 с (підтвердження спрацьовування) автоматичного пожежного сповіщувача за даною адресою.

В режимі "Увага"формується двотональний звуковий сигнал, індикується номер шлейфу, що спрацював. У режимі уваги прилад формує сигнал «Пожежа»на пульт охорони.

Прилад переходить у режим «Пожежа»при повторному спрацьовуванні протягом 30 секунд (підтвердження спрацьовування) пожежного сповіщувача або ручного пожежного сповіщувача. Прилад формує команду на автоматичне включення системи оповіщення та відключення системи вентиляції.

4. Дії чергового під час спрацювання ПВКУП «С2000-АСПТ»

Оглянути відповідні приміщення для виявлення задимлення або виникнення пожежі. У разі виникнення пожежі викликати пожежну команду за тел. 01 та в міру можливості вжити заходів щодо ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння.

Одночасно доповісти адміністрації та експлуатуючій організації про пожежу.

5. Примітка.

5.1. Відновлення системи після спрацьовування повинно проводитись після перевірки та налагодження шлейфів сигналізації та пускових ланцюгів ліцензованою організацією, що проводить техобслуговування даного обладнання.

Відповідальна особа з пожежної автоматики

Відповідальна особа експлуатуючої організації


Тут можна завантажити інструкцію з експлуатації пульта С2000, С2000 для персоналу або охорони.

Короткі інструкції користувача.

Ось і зданий об'єкт... Все працює, все гаразд. Через два дні (або години) дзвінок від шефа -

- А ви залишили інструкцію для охорони, як їм зняти, як взяти?

А ви не можете надрукувати, роздрукувати? Ні? А де його знайти?

Куди мені йти? На сайт боліда і самому скласти?

Знайома ситуація?

В Україні вона постійно виникає. І складати небажання (та й ніколи) і допомогти треба. Ось я і вирішив розміщувати на сторінці все, що знайду з інструкцій. Їх можна поправити "під себе", а якщо у вас створено простий пароль керування розділами - "1111", то можна просто роздрукувати!

____________________________

Увага!Пароль 1-2-3-4 – стандартний для взяття шлейфів, вимагає введення номера контролера та номера шлейфу.

Пароль 1-1-1-1 - пароль для взяття та зняття створених РОЗДІЛІВ! Він не стандартний, а задається при програмуванні пульта програмою Pprog. (якщо він у вас інший – виправте інструкцію).


1. Дуже коротка інструкція.


Інструкція з використання С2000М
пожежної сигналізації.

Взяття на охорону:
ЗНЯТИЙ - ENTER - ВЗЯТИ - ENTER - ВЗЯТИЙ 1…10 - CLR

Зняття з охорони:
Пароль 1111 - Номер розділу 1...10 - ENTER - 1...10:
ВЗЯТИ - ENTER - ЗНЯТИ - ENTER - ЗНЯТИЙ 1…10 - CLR
до появи індикації годинника.

Скидання тривоги:
ПОЖЕЖА - 1…10 - CLR до появи індикації годинника -
Пароль 1111 - Номер розділу де пожежа 1…10 - ENTER - ПОЖЕЖА - ENTER - ЗНЯТИ - ENTER - ЗНЯТИЙ 1…10 - CLR
до появи індикації годинника.
_____________________________________________________________________________________

2. Ще коротша інструкція.

Інструкція з використання С2000М.
Взяття на охорону та зняття.

Взяття на охорону:
Набрати пароль (1111), вибрати № розділу для взяття.
Розділ на охороні (взято).

Зняття з охорони:
Набрати пароль (1111), вибрати № розділу для зняття.
Натиснути кнопку ENTER двічі.
Розділ знято з охорони (знято).

______________________________________________________________________________________

3. Докладніша інструкція.

______________________________________________________________________________________

Інструкція з користування пультом охоронно-пожежної сигналізації С2000

1.Взяття та зняття розділів з охорони.

Введіть пароль для керування розділами «1111».
Пульт відобразить стан першого доступного пароля розділів.
Наприклад: 1: ЗНЯТИЙ

Щоб взяти розділ на охорону, виберіть потрібний розділ клавішами «▲▼» , або введіть номер цифровими клавішами і натисніть «ENTER».

Буде запропоновано меню «ВЗЯТТЯ». Клавішами «▲▼» можна вибрати «ВЗЯМ» або «ЗНЯТТЯ». Виберіть « ВЗЯТТЯ» та натисніть «ENTER».

При позитивному результатівзяття на охорону пульт видасть звуковий сигнал «Успіх» та відобразить новий стан розділу «1:ВЗЯТЬ».

При негативному результаті взяття на охорону пульт видасть звуковий сигнал «Помилка» та відобразить повідомлення про помилку: «НЕ ВИКОНАНО» або повідомлення про невдале взяття на охорону.
НЕВЗЯТТЯ 001/010

У даному прикладіпоказано, що не взята на охорону зона 001/010. У цьому номері 001-адреса приладу, 010-номер шлейфу сигналізації. Клавішами «▲▼» можна переглянути інші невзяті зони в розділі. Натисніть «CLEAR» або «ENTER», щоб повернутися до режиму індикації стану розділу.

Аналогічно виконується зняття розділів з охорони.

2.Взяття та зняття шлейфів з охорони (пароль «1234»).

Взяття та зняття шлейфів з охорони використовується, коли якийсь розділ не встає на охорону.
1 ВЗЯТТЯ
Виберіть пункт меню «ВЗЯТТЯ» клавішами «▲▼» та «ENTER».
11 ВЗЯТТЯ ШС
Виберіть пункт меню «ВЗЯТ ШС» клавішами «▲▼» та «ENTER».
АДРЕСА:_
НОМЕР ШС:_

3. Запит стану шлейфів сигналізації.

Введіть пароль керування шлейфами «1234».
5 ЗАПРОТИ

Виберіть пункт меню «ЗАПИТ» клавішами «▲▼» та «ENTER».
51 ЗАПИТ ШС

Виберіть пункт меню «ЗАПРОС ШС» клавішами «▲▼» та «ENTER».
АДРЕСА:_
Наберіть адресу приладу «1» та натисніть «ENTER».
НОМЕР ШС:_
Наберіть номер шлейфу сигналізації та натисніть «ENTER».
001/017 НЕВЗ

В даному прикладі стан шлейфу сигналізації номер 17 приладу з адресою 1 - "Невзяття".
Клавішами ▲▼ можна переглядати стан інших шлейфів сигналізації вибраного приладу.

4.Перегляд повідомлень від приладів.

Щоб переглянути повідомлення від приладів у режимі індикації часу, натисніть клавішу ENTER.
За допомогою клавіш ▲▼ можна перегортати на пульті 1023 останніх повідомлення.
Щоб переглянути час і дату повідомлення, натисніть і утримуйте клавішу «0».

Приклади повідомлень, що відображаються пультом «С2000».

Взято 2 ХО 4-взято на охорону розділ 2-й користувачем №4.

ЗНЯТО 5 ХО 6-розділ 5 знято з охорони користувачем №6.

ВЗШС 7 003/004-взято на охорону шлейф сигналізації №4 приладу з адресою №3, шлейф сигналізації належить розділу 7.

СНШС 5 002/014-знятий з охорони шлейф сигналізації №14 приладу з адресою №2, шлейф сигналізації належить розділу 5.

ТРЕВ 4 001/015-порушення охоронного шлейфу№15 у приладі з адресою №1, шлейф сигналізації належить розділу 4.

Паролі управління:
1111 - пароль керування розділами
1234 - стандартний парольуправління шлейфами

_________________________________________________________________________________

Чи є коротка типова інструкціядля чергового персоналу із описами дій?

Дії чергового персоналу (контроль стану, зняття з охорони, постановка тощо) визначаються конфігурацією системи ОПС.

Побудувати систему автоматичної пожежної сигналізації, пожежогасіння або охоронно-пожежної сигналізаціїна обладнанні НВО "Болід" можна сотнями способів, і уніфікованої стандартної типової інструкції просто не існує.

Тому організація закінчивши монтаж та налагодження сигналізації повинна скласти свою коротку інструкціюз експлуатації.

Вихідна інформація є у посібниках з експлуатації пульта "С2000" та інших приладів.
Завантажити посібники можна з сайту "Боліда".

Потрібна інструкція з експлуатації приладу С2000-АСПТ для персоналу чи охорони? Ви можете завантажити її тут та роздрукувати.

Дві короткі інструкції для пожежогасіння, зібраного на С2000-АСПТ (версія 3.02).

Ці дві інструкції були написані для порошкового гасіння комканалу.

Були 4 окремі зони гасіння. Доступ до самих АСПТ був утруднений.

Пульт управління (С2000М) та С2000-ПТ стояли на віддаленому посту охорони. Також там була змонтована сирена, табло "ПОЖЕЖА" та табло "АВТОМАТИКА ВІДКЛЮЧЕНА"

Вішаємо дві інструкції.

Одну близько С2000-АСПТ для керування зоною гасіння. Другу на посаді охорони для комплексного управління всією установкою.


Інструкція біля приладів гасіння:


Інструкція користувача С2000-АСПТ верс. 3.02

1) Постановка в автоматичний режим гасіння.
- Натиснути на кнопки "Шлейф 1", "Шлейф 2", "Шлейф 3". Індикатори шлейфів згаснуть (пожежні шлейфи стали підлогу охорону).
- Натиснути кнопку «Автоматика вимкнена». Індикатор автоматики згасне. Пожежногасіння стоїть в автоматичному режимі!

2) Зняття з автоматичного режиму пожежогасіння.
- Вставити ключ блокування та повернути його в положення розблоковано (значок відкритого замку)
- Натиснути на кнопки "Шлейф 1", "Шлейф 2", "Шлейф 3". Індикатори шлейфів засвітяться зеленим світлом(Пожежні шлейфи знято з охорони).
- Натиснути кнопку «Автоматика вимкнена». Індикатор автоматики світиться зеленим. Пожежногасіння знято з автоматичного режиму!
- Повернути ключ блокування в положення заблоковано (значок закритого замку), витягнути ключ.

3) Скидання сигналу «ПОЖЕЖА».
Якщо моргає кранним індикатор «Пожежа» або «Увага» і вам потрібно скинути сигнал пожежі, потрібно виконати таке:
- Вставити ключ блокування та повернути його в положення розблоковано (значок відкритого замку)
- Натиснути на кнопку «СКИДАННЯ» біля індикатора «ПОЖЕЖА»

4) Скасування пожежогасіння!
Якщо пожежогасіння запущено (моргає кранним індикатор «ГАСІННЯ») і вам потрібно його скасувати, потрібно виконати наступне:
- Вставити ключ блокування та повернути його в положення розблоковано (значок відкритого замку)
- Натиснути на кнопку «СКИДАННЯ» біля індикатора «ГАХАННЯ»

_____________________________________________________________________________________




Інструкція на посаді охорони:

Інструкція щодо використання установки пожежогасіння.

Система складається із 4-х зон пожежогасіння.
- Стан зон відображається на С2000-ПТ (наприклад 1-а зона відповідає лінійці №1). С2000-ПТ дозволяє ставити зони пожежогасіння в автоматичний режим пожежогасіння та скасовувати пуск пожежогасіння.
- Брати (знімати) під охорону пожежні шлейфи зон та вручну запускати гасіння зон слід із пульта С2000М.

1) Постановка під охорону пожежних шлейфів зон пожежогасіння.
- Введіть пароль "1111".
- Наберіть номер зони (наприклад 2), двічі натисніть клавішу ENTER.
Пожежні шлейфи зони (наприклад, 2) взяті на охорону.

2) Зняття з охорони пожежних шлейфів зон пожежогасіння.
Під час пожежі або запуску гасіння спалахує табло «ПОЖЕЖА» і лунає сигнал тривоги. Номер зони, в якій сталася пожежа або запуск гасіння, відображається на першому індикаторі в лінійках С2000-ПТ (моргає червоним світлом). Для зняття тривоги:
- Натисніть на пульті С2000М клавішу CLR до появи індикації годинника.
- Введіть пароль "1111".
- Наберіть номер тривожної зони (наприклад 2), двічі натисніть клавішу ENTER.
Пожежні шлейфи зони знято з охорони. Табло «пожежа» згасло, сигнал тривоги вимкнено.

3) Постановка зон в автоматичний режим гасіння.
У черговому стані система пожежогасіння має стояти в автоматичному режимі гасіння (пожежні шлейфи зон також мають бути взяті під охорону).
Якщо хоча б одна зона не стоїть в автоматичному режимі, то горить табло «АВТОМАТИКА ВІДКЛЮЧЕНО»!
Щоб поставити зону в автоматичний режим пожежогасіння, потрібно:
Якщо індикатор біля кнопки «УВІМК./ВИМК.» засвітився зеленим світлом, зона стоїть в автоматичному режимі.
Якщо автоматика включена у всіх 4 зонах, то табло «АВТОМАТИКА» не світиться!

4) Зняття зони з автоматичного режиму пожежогасіння.
- Натиснути на С2000-ПТ під написом «АВТОМАТИКА» кнопку «УВІМК/ВИМК» відповідної зони.
Індикатор у кнопки «ON/OFF» згасне. Автоматика зони гасіння вимкнена.

5) Скасування пожежогасіння!
Їли пожежогасіння зони запущено (моргає червоним індикатор у колонці «ГАСІННЯ» на С2000-ПТ, звучить звуковий сигнал і горить табло «ПОЖЕЖА») і вам потрібно його скасувати, потрібно виконати наступне:
- Натиснути на С2000-ПТ під написом «ГАСЛЕННЯ» кнопку «УВІМК./ВИМК» відповідної зони.
Індикатор у кнопки «ON/OFF» згасне. Гасіння зони скасовано.

6) Дистанційний запуск пожежогасіння зони.
- Натисніть на пульті С2000М клавішу CLR до появи індикації годинника.
- Введіть пароль "1234"
- Натисніть клавішу "4"
- Натисніть клавішу "2"
- Натисніть клавішу "2"
- Введіть номер зони для гасіння (наприклад, 3) і натисніть клавішу «ENT».
- Натисніть клавішу ENT.
- Виберіть «ЗАПУСТИТИ АУП» кнопкою «вгору» або «вниз» . Натисніть клавішу ENT.
- З'явиться напис «ПІДТВЕРДИТЕ ПУСК». Підтвердьте, натиснувши клавішу ENT.

З'явиться напис «СТАН АСПТ: ЗАПУСК АУП». Значить, пульт видав команду дистанційного пуску. Гасіння зони буде здійснено із затримкою в 15 секунд.
__________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________

Інструкція для співробітників приміщенні з ПТ

1. ДЕЖУРНИЙ РЕЖИМ
У черговому режимі установка здійснює безперервний контроль своєї працездатності, підзарядку вбудованих АКБ та опитування пожежних сповіщувачів. У разі виникнення будь-якої несправності включається переривчастий звуковий сигнал, і передається сигал НЕСПРАВНІСТЬ.
Прилад повинен перебувати в автоматичному режимі, в нічний час або коли обслуговуючий персоналабо покупці залишають приміщення, що захищаються. Вмикається автоматичний режим кнопкою АВТОМАТИКА ВКЛ. після цього загоряється індикатор червоним кольором.
Якщо хтось знаходиться в приміщенні, автоматичний режим вимикається кнопкою АВТОМАТИКА ВИКЛ. після цього загоряється індикатор червоним кольором.

2. РЕЖИМ УВАГА
При скиданні одного пожежного сповіщувача у пожежному шлейфі загоряється індикатор УВАГА, це означає, що спрацював один із пожежних сповіщувач. Необхідно пройти по приміщеннях і знайти пожежний сповіщувач, що спрацював. Для скидання звукового сигналунеобхідно натиснути кнопку СКИДАННЯ

3. РЕЖИМ ПОЖЕЖА
При скиданні двох пожежних сповіщувачів у пожежному шлейфі вмикається сирена, індикатор відповідного напрямку блимає червоним кольором, починає блимати індикатор ПОЖЕЖАвідповідного спрямування. Крім того, видається сигнал на включення за відповідним напрямком світлозвукового оповіщувача «ПОРОШОК ДОГЛЯД».
Далі в автоматичному режимі за відповідним напрямком через час затримки 60 секунд (час може бути змінено) увімкнеться режим пуску вогнегасної речовини, включається табло «ПОРОШОК ДОГЛЯД»та включається табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ». Протягом часу затримки пуску можна скасувати запуск пожежегасіння натисканням кнопки СКИДАННЯ.
Для відключення несанкціонованого (хибне спрацювання пожежних сповіщувачів) запуску АУП переконавшись, що пожежі немає, необхідно натиснути кнопку СКИДАННЯ. Далі натисканням кнопки АВТОМАТИКА ВИКЛ. привести індикатор у стан, що світиться.
4 . Д дії персоналу у разі спрацьовування системи автоматичного пожежогасіння
У разі запуску системи автоматичного пожежогасіння для запобігання повторному спрацюванню установки рекомендується дотримуватися наступної послідовності дій:
1) Візуально оцінити ситуацію в приміщенні, що захищається (групі приміщень). По-можливості визначити причину запуску системи: наявність загоряння, задимлення, спрацьовування кнопки дистанційного пуску. Діючи за ситуацією, почати необхідні заходидля захисту людей та матеріальних цінностей від вогню та впливу вогнегасної речовини.
2) Якщо спалах ліквідовано, або сталося хибне включення установки, Вимкнути звукову сигналізацію натисканням кнопки

"Звук ВІДКЛ." .
3) На індикаторах лицьової панелі приладу проконтролювати наявність сигналізації про пожежу (індикатори "Увага", "Пожежа" ), стан автоматичного запуску (індикатор "Автоматика"), режим запуску (індикатор "Гасіння"). Визначити зони, які перебувають у режимі "Пожежа".
4) Проконтролювати світлову індикацію на сповіщувачах, що спрацювали (за наявності), перевірити наявність або цілісність запобіжних елементів на ручних пожежних сповіщувачах.
5) Скинути на приладі режим "Гасіння"натисканням кнопки "Скидання гасіння". Скинути режим "Пожежа"натисканням кнопки "Скидання пожежі".
6) Зафіксувати свої дії та результати спостережень у журналі. Повідомити про подію ________________________.
7) Знеструмити прилад, відключивши основний і резервний джерелаживлення. Знеструмити блоки "С2000-КПБ" (за наявності).
8) Після завершення робіт з розслідування причин спрацювання установки перед відновленням електроживлення приладу відключити автоматичні протипожежні модулі від пускових ланцюгів приладу та блоків "С2000-КПБ" (за наявності), замінивши їх імітаторами. Як імітатор можна використовувати плавкий запобіжник, струм спрацьовування якого відповідає струму спрацьовування автоматичного модуля.
9) Провести комплекс пуско-налагоджувальних робіт, у ході якого має бути перевірена працездатність системи.
10) Переконавшись, що прилад не знаходиться в тривожному режимі, знеструмити його, відключивши основний та резервний джерела живлення. Замінити імітатори робочими протипожежними модулями. Відновити електроживлення приладу.

Призначення та режими свічення індикаторів на панелі С2000-АСПТ

Назва індикатора

Колір світіння

Призначення

1. Зелений
2.3. Включено у переривчастому режимі з частотою 2 Гц

1. Індикація чергового режиму роботи приладу
2. Індикація режиму "Тест"
3. Індикація режиму "Аварія приладу"

УВАГА

Індикація режиму "Увага"

червоний
Уривчасті включення

Індикація режиму "Пожежа"
"Аварія приладу"

Індикація режиму запуску АУП

Автоматика ВКЛ.

Індикація роботи приладів у режимі автоматичного запуску АУП

Автоматика ВИМК.

Індикація роботи приладів у режимі дистанційного запускуАУП

Звук ВІДКЛ.

Індикація відключення зовнішнього ЗО та внутрішнього ЗС у режимах "Пожежа", "Затримка запуску", "Запуск АУП", "Несправність".

НЕСПРАВНІСТЬ

1. Індикація несправності сигнальних ланцюгів
2. Індикація несправності виходів СО та ЗО
3. Індикація несправності пускового ланцюга
4. Індикація несправності джерела ВП
5. Індикація несправності джерела РП
6. Індикація несправності від блоку "С2000-КПБ"
7. Індикація розтину корпусу приладу

Розроблено ТОВ «Монтажград». Копіювання тексту дозволено лише за умови вказівки авторства та наявності активного посилання на сайт ТОВ «Монтажград»