Mūrinės sienos šiluminės inžinerijos skaičiavimas. Kaip atlikti mažaaukščio pastato išorinių sienų šilumos inžinerinį skaičiavimą? Oro tarpo poveikis

Pradiniai duomenys

Statybos vieta - Omskas

z ht = 221 diena

t ht = -8,4ºС.

t ext = -37ºС.

t int = + 20ºС;

oro drėgnumas: = 55%;

Aptvarų konstrukcijų eksploatavimo sąlygos - B. Atitvaros vidinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas A i nt = 8,7 W/m 2 °C.

a ext = 23 W/m 2 °C.

Reikalingi duomenys apie konstrukcinius sienos sluoksnius šilumos inžineriniams skaičiavimams apibendrinti lentelėje.

1. Laipsninių dienų nustatymas šildymo sezonas pagal (2) formulę SP 23-101-2004:

D d = (t int - t ht) z th = (20–(8,4)) · 221 = 6276,40

2. Išorinių sienų šilumos perdavimo varžos standartizuota vertė pagal (1) formulę SP 23-101-2004:

R reg = a · D d + b =0,00035·6276,40+ 1,4 =3,6m 2 ·°С/W.

3. Sumažintas atsparumas šilumos perdavimui R 0 r išorinių mūrinių sienų su efektyvia gyvenamųjų pastatų izoliacija apskaičiuojama pagal formulę

R 0 r = R 0 sąlyginis r,

čia R 0 sutartinis – plytų sienų šilumos perdavimo varža, sutartinai nustatoma pagal (9) ir (11) formules, neatsižvelgiant į šilumai laidžius intarpus, m 2 °C/W;

R 0 r - sumažinta šilumos perdavimo varža, atsižvelgiant į šiluminio vienodumo koeficientą r, kuri sienoms yra 0,74.

Skaičiavimas atliekamas iš lygybės sąlygos

vadinasi,

R 0 įprastas = 3,6/0,74 = 4,86 ​​m 2 °C / W

R 0 sutartinis =R si +R k +R se

R k = R reg – (R si + R se) = 3,6- (1/8,7 + 1/23) = 3,45 m 2 °C / W

4. Išorės šiluminė varža plytų siena sluoksniuotą struktūrą galima pavaizduoti kaip atskirų sluoksnių šiluminių varžų sumą, t.y.

R k = R 1 + R 2 + R ut + R 4

5. Nustatykite izoliacijos šiluminę varžą:

R ut = R k + (R 1 + R 2 + R 4) = 3,45– (0,037 + 0,79) = 2,62 m 2 °C/W.

6. Raskite izoliacijos storį:

Ri
= · R ut = 0,032 · 2,62 = 0,08 m.

Mes priimame izoliacijos storį 100 mm.

Galutinis sienelės storis bus (510+100) = 610 mm.

Tikriname atsižvelgdami į priimtą izoliacijos storį:

R 0 r = r (R si + R 1 + R 2 + R ut + R 4 + R se) = 0,74 (1/8,7 + 0,037 + 0,79 + 0,10/0,032+ 1/23 ) = 4,1 m 2 °C/ W.

Būklė R 0 r = 4.1> = 3.6m 2 °C/W tenkina.

Tikrinama, ar laikomasi sanitarinių ir higienos reikalavimų



pastato šiluminė apsauga

1. Patikrinkite, ar tenkinama sąlyga :

t = (t int – t ext)/ R 0 r a int = (20-(37)) / 4,1 8,7 = 1,60 ºС

Pagal lentelę. 5SP 23-101-2004 ∆ t n = 4 °С, todėl sąlyga ∆ t = 1,60< ∆t n = 4 ºС tenkinama.

2. Patikrinkite, ar tenkinama sąlyga :

] = 20 – =

20 – 1,60 = 18,40ºС

3. Pagal SP 23-101–2004 priedą vidaus oro temperatūrai t int = 20 ºC ir santykinė oro drėgmė = 55 % rasos taško temperatūra t d = 10,7ºС, todėl sąlyga τsi = 18,40> t d = atlikta.

Išvada. Aptvarinė konstrukcija tenkina reguliavimo reikalavimus pastato šiluminė apsauga.

4.2 Palėpės dangos šiluminiai inžineriniai skaičiavimai.

Pradiniai duomenys

Nustatyti palėpės grindų izoliacijos storį, susidedantį iš izoliacijos δ = 200 mm, garų barjero, prof. lapas

Mansardinis aukštas:

Kombinuota aprėptis:

Statybos vieta - Omskas

Šildymo sezono trukmė z ht = 221 diena.

Vidutinė projektinė šildymo laikotarpio temperatūra t ht = -8,4ºС.

Šalta penkių dienų temperatūra t ext = –37ºС.

Skaičiavimas atliktas penkių aukštų gyvenamajam namui:

patalpų oro temperatūra t int = + 20ºС;

oro drėgnumas: = 55%;

Drėgmės lygis kambaryje yra normalus.

Aptvarinių konstrukcijų eksploatavimo sąlygos – B.

Tvoros vidinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas A i nt = 8,7 W/m 2 °C.

Išorinio tvoros paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas a ext = 12 W/m 2 °C.

Medžiagos pavadinimas Y 0, kg/m³ δ, m λ, mR, m 2 °C/W

1. Šildymo laikotarpio dienos laipsnio nustatymas pagal formulę (2)SP 23-101-2004:

D d = (t int - t ht) z th = (20–8,4) · 221 = 6276,4ºСsut



2. Palėpės grindų šilumos perdavimo varžos vertės normalizavimas pagal (1) formulę SP 23-101-2004:

R reg = a D d + b, kur a ir b parenkami pagal 4 lentelę SP 23-101-2004

R reg = a · D d + b = 0,00045 · 6276,4 + 1,9 = 4,72 m² · ºС / W

3. Šilumos inžinerinis skaičiavimas atliekamas su sąlyga, kad bendra šiluminė varža R 0 lygi normalizuotai R reg, t.y.

4. Pagal (8) formulę SP 23-100-2004 nustatome atitvarinės konstrukcijos šiluminę varžą R k (m² ºС / W)

R k = R reg – (R si + R se)

R reg = 4,72 m² ºС / W

R si = 1 / α int = 1 / 8,7 = 0,115 m² ºС / W

R se = 1 / α ext = 1 / 12 = 0,083 m² ºС / W

R k = 4,72– (0,115 + 0,083) = 4,52 m² ºС / W

5. Atitveriančios konstrukcijos (palėpės perdangos) šiluminė varža gali būti pavaizduota kaip atskirų sluoksnių šiluminių varžų suma:

R c = R gelžbetonis + R pi + R cs + R ut → R ut = R c + (R gelžbetonis + R pi + R cs) = R c - (d/ λ) = 4,52 – 0,29 = 4 .23

6. Izoliacinio sluoksnio storiui nustatyti naudojame formulę (6) SP 23-101-2004:

d ut = R ut λ ut = 4,23 0,032 = 0,14 m

7. Izoliacinio sluoksnio storį priimame kaip 150mm.

8. Apskaičiuojame bendrą šiluminę varžą R 0:

R 0 = 1 / 8,7 + 0,005 / 0,17 + 0,15 / 0,032 + 1 / 12 = 0,115 + 4,69 + 0,083 = 4,89 m² ºС / W

R 0 ≥ R reg 4,89 ≥ 4,72 atitinka reikalavimą

Sąlygų įvykdymo tikrinimas

1. Patikrinkite sąlygos ∆t 0 ≤ ∆t n įvykdymą

∆t 0 reikšmė nustatoma pagal (4) formulę SNiP 2003-02-23:

∆t 0 = n ·(t int - t ext) / R 0 · a int čia, n yra koeficientas, pagal kurį atsižvelgiama į išorinio paviršiaus padėties priklausomybę nuo išorinio oro pagal lentelę. 6

∆t 0 = 1 (20+37) / 4,89 8,7 = 1,34ºС

Pagal lentelę. (5) SP 23-101-2004 ∆t n = 3 ºС, todėl sąlyga ∆t 0 ≤ ∆t n tenkinama.

2. Patikrinkite sąlygos τ įvykdymą >t d

τ reikšmė apskaičiuota pagal (25) formulę SP 23-101-2004

tsi = t tarpt– [n(t tarptt ext)]/(R o tarpt)

τ = 20-1 (20+26) / 4,89 8,7 = 18,66 ºС

3. Pagal R priedą SP 2004-01-23 vidaus oro temperatūrai t int = +20 ºС ir santykinei oro drėgmei φ = 55 % rasos taško temperatūrai t d = 10,7 ºС, todėl sąlyga τ >t d yra įvykdytas.

Išvada: palėpės aukštas atitinka norminius reikalavimus.

Norint, kad namuose būtų šilta esant didžiausiems šalčiams, būtina pasirinkti tinkamą šilumos izoliacijos sistemą – tam atliekamas išorinės sienos šilumos inžinerinis skaičiavimas.Skaičiavimų rezultatas parodo, kiek efektyvus yra realus ar projektuojamas izoliacijos metodas yra.

Kaip atlikti išorinės sienos šilumos inžinerinį skaičiavimą

Pirmiausia turėtumėte paruošti pradinius duomenis. Apskaičiuotam parametrui įtakos turi šie veiksniai:

  • klimato regionas, kuriame yra namas;
  • patalpų paskirtis - gyvenamasis pastatas, gamybinis pastatas, ligoninė;
  • pastato darbo režimas – sezoninis arba ištisus metus;
  • durų ir langų angų buvimas projektuojant;
  • patalpų drėgmė, skirtumas tarp vidaus ir lauko temperatūrų;
  • aukštų skaičius, grindų savybės.

Surinkus ir užfiksavus pradinę informaciją, nustatomi šilumos laidumo koeficientai Statybinės medžiagos, iš kurio pagaminta siena. Šilumos sugėrimo ir šilumos perdavimo laipsnis priklauso nuo drėgno klimato. Šiuo atžvilgiu, norint apskaičiuoti koeficientus, sudaromi drėgmės žemėlapiai Rusijos Federacija. Po to visos skaičiavimui reikalingos skaitinės reikšmės įrašomos į atitinkamas formules.

Šilumos inžinerinis išorinės sienos skaičiavimas, putų betono sienos pavyzdys

Kaip pavyzdį apskaičiuojamos sienos iš putplasčio blokelių, apšiltintos 24 kg/m3 tankio putų polistirenu ir iš abiejų pusių tinkuotos kalkių-smėlio skiediniu, šilumos apsaugos savybės. Skaičiavimai ir lentelės duomenų parinkimas grindžiami statybos reglamentus.Pradiniai duomenys: statybos sritis - Maskva; santykinė oro drėgmė - 55%, vidutinė namo temperatūra tв = 20О С. Nustatomas kiekvieno sluoksnio storis: δ1, δ4=0,01m (gipsas), δ2=0,2m (putų betonas), δ3=0,065m (putų polistirenas) „SP Radoslavas“).
Tikslas termotechninis skaičiavimas išorinė siena turi nustatyti reikiamą (Rtr) ir faktinę (Rph) šilumos perdavimo varžą.
Skaičiavimas

  1. Pagal SP 53.13330.2012 1 lentelę, tam tikromis sąlygomis drėgmės režimas laikomas normaliu. Reikiama Rtr reikšmė randama naudojant formulę:
    Rtr=a GSOP+b,
    kur a, b imami pagal 3 lentelę SP 50.13330.2012. Gyvenamajam pastatui ir išorinei sienai a = 0,00035; b = 1,4.
    GSOP – šildymo laikotarpio laipsniai dienos, jie nustatomi pagal (5.2) formulę SP 50.13330.2012:
    GSOP=(tv-tot)zot,
    kur tв=20О С; tot – vidutinė lauko oro temperatūra šildymo laikotarpiu, pagal 1 lentelę SP131.13330.2012 tot = -2,2°C; znuo = 205 dienos. (trukmė šildymo sezonas pagal tą pačią lentelę).
    Pakeitus lentelės reikšmes, jie randa: GSOP = 4551О С*diena; Rtr = 2,99 m2*C/W
  2. Pagal 2 lentelę SP50.13330.2012 normaliai drėgmei parenkami kiekvieno „pyrago“ sluoksnio šilumos laidumo koeficientai: λB1 = 0,81 W/(m°C), λB2 = 0,26 W/(m°C), λB3 = 0,041 W/(m°C), λB4=0,81 W/(m°C).
    Naudojant formulę E.6 SP 50.13330.2012, nustatoma sąlyginė šilumos perdavimo varža:
    R0sąlyga=1/αint+δn/λn+1/αext.
    kur αext = 23 W/(m2°C) iš SP 50.13330.2012 6 lentelės 1 punkto išorinėms sienoms.
    Pakeitę skaičius, gauname R0cond=2,54m2°C/W. Jis patikslinamas naudojant koeficientą r=0,9, priklausomai nuo konstrukcijų homogeniškumo, briaunų, armatūros, šalčio tiltų buvimo:
    Rf = 2,54 0,9 = 2,29 m2 °C/W.

Gautas rezultatas rodo, kad tikroji šiluminė varža yra mažesnė nei reikalaujama, todėl reikia persvarstyti sienos projektą.

Išorinės sienos terminis skaičiavimas, programa supaprastina skaičiavimus

Paprastos kompiuterių paslaugos pagreitina skaičiavimo procesus ir reikalingų koeficientų paiešką. Verta susipažinti su populiariausiomis programomis.

  1. „TeReMok“. Įvedami pradiniai duomenys: pastato tipas (gyvenamasis), vidaus temperatūra 20O, drėgmės režimas - normalus, gyvenamasis plotas - Maskva. IN kitas langas atskleidžiama skaičiuotinė standartinės šilumos perdavimo varžos vertė - 3,13 m2*оС/W.
    Remiantis apskaičiuotu koeficientu, atliktas šilumos inžinerinis skaičiavimas išorinei sienai iš putplasčio blokelių (600 kg/m3), apšiltintos ekstruziniu polistireniniu putplasčiu „Flurmat 200“ (25 kg/m3) ir tinkuotos cemento-kalkių skiediniu. Pasirinkite iš meniu reikalingos medžiagos, nurodant jų storį (putplasčio blokas - 200 mm, tinkas - 20 mm), paliekant ląstelę su izoliacijos storiu neužpildyta.
    Paspaudus mygtuką „Skaičiavimas“, gaunamas reikiamas šilumos izoliacijos sluoksnio storis – 63 mm. Programos patogumas nepanaikina jos trūkumo: neatsižvelgiama į skirtingą mūro medžiagos ir skiedinio šilumos laidumą. Ačiū autoriui galite pasakyti šiuo adresu http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
  2. Antrąją programą siūlo svetainė http://rascheta.net/. Jo skirtumas nuo ankstesnės paslaugos yra tas, kad visi storiai nustatomi atskirai. Skaičiuojant įvedamas šiluminio tolygumo koeficientas r. Jis parenkamas iš lentelės: putų betono blokams su vielos armatūra horizontalios siūlės r = 0,9.
    Užpildžius laukelius, programa išduoda ataskaitą, kokia yra tikroji pasirinktos konstrukcijos šiluminė varža ir ar ji atitinka klimato sąlygas. Be to, pateikiama skaičiavimų seka su formulėmis, normatyviniais šaltiniais ir tarpinėmis reikšmėmis.

Statant namą ar atliekant šiltinimo darbus, svarbu įvertinti išorinės sienos šiltinimo efektyvumą: savarankiškai arba su specialisto pagalba atliktas šilumos inžinerinis skaičiavimas leidžia tai padaryti greitai ir tiksliai.

Seniai pastatai ir statiniai buvo statomi negalvojant, kokias šilumos laidumo savybes turi atitvarinės konstrukcijos. Kitaip tariant, sienos buvo tiesiog storos. Ir jei kada nors buvote senuose pirklių namuose, galbūt pastebėjote, kad šių namų išorinės sienos yra pagamintos iš keraminės plytos, kurio storis apie 1,5 metro. Toks mūrinės sienos storis užtikrino ir užtikrina visiškai komfortišką žmonių buvimą šiuose namuose net ir esant didžiausiems šalčiams.

Šiais laikais viskas pasikeitė. O dabar taip storinti sienas ekonomiškai neapsimoka. Todėl buvo išrastos medžiagos, galinčios ją sumažinti. Kai kurie iš jų: izoliacija ir dujų silikato blokeliai. Dėl šių medžiagų, pavyzdžiui, storis plytų mūras gali būti sumažintas iki 250 mm.

Dabar sienos ir lubos dažniausiai daromos iš 2 arba 3 sluoksnių, kurių vienas sluoksnis yra gerų termoizoliacinių savybių medžiaga. Ir norint nustatyti optimalus storis iš šios medžiagos atliekamas šilumos inžinerinis skaičiavimas ir nustatomas rasos taškas.

Kaip apskaičiuoti rasos tašką, galite sužinoti kitame puslapyje. Čia taip pat bus nagrinėjami šilumos inžinerijos skaičiavimai naudojant pavyzdį.

Reikalingi norminiai dokumentai

Skaičiavimui jums reikės dviejų SNiP, vienos bendros įmonės, vieno GOST ir vieno vadovo:

  • SNiP 2003-02-23 (SP 50.13330.2012). „Pastatų šiluminė apsauga“. Atnaujintas 2012 m. leidimas.
  • SNiP 23-01-99* (SP 131.13330.2012). „Pastatų klimatologija“. Atnaujintas 2012 m. leidimas.
  • SP 23-101-2004. „Pastatų šiluminės apsaugos projektavimas“.
  • GOST 30494-96 (nuo 2011 m. pakeistas GOST 30494-2011). "Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai. Patalpų mikroklimato parametrai".
  • Nauda. E.G. Malyavin "Pastato šilumos nuostoliai. Vadovas".

Apskaičiuoti parametrai

Atliekant šilumos inžinerinius skaičiavimus, nustatoma:

  • atitvarinių konstrukcijų statybinių medžiagų šiluminės charakteristikos;
  • sumažintas šilumos perdavimo atsparumas;
  • šio sumažinto pasipriešinimo atitikimas standartinei vertei.

Pavyzdys. Trisluoksnės sienos be oro tarpo šiluminės inžinerijos skaičiavimas

Pradiniai duomenys

1. Vietinis klimatas ir patalpų mikroklimatas

Statybos sritis: Nižnij Novgorodas.

Pastato paskirtis: gyvenamoji.

Apskaičiuota santykinė vidaus oro drėgmė, kai ant išorinių tvorų vidinių paviršių nėra kondensato, yra lygi -55% (SNiP 23-02-2003 4.3 punktas. 1 lentelė normaliam drėgmės sąlygos).

Optimali oro temperatūra gyvenamojoje patalpoje šaltuoju metų laiku yra t int = 20°C (GOST 30494-96 1 lentelė).

Numatoma lauko oro temperatūra t ext, nustatoma pagal šalčiausio penkių dienų laikotarpio temperatūrą su tikimybe 0,92 = -31°C (SNiP 23-01-99 1 lentelės 5 stulpelis);

Šildymo laikotarpio trukmė, kai vidutinė paros lauko oro temperatūra yra 8°C, lygi z ht = 215 dienų (SNiP 23-01-99 1 lentelės 11 stulpelis);

Vidutinė lauko oro temperatūra šildymo laikotarpiu t ht = -4,1°C (SNiP 23-01-99 1 lentelės 12 stulpelis).

2. Sienų dizainas

Siena sudaryta iš šių sluoksnių:

  • Dekoratyvinė plyta (besser) 90 mm storio;
  • izoliacija ( mineralinės vatos plokštė), paveiksle jo storis žymimas ženklu „X“, nes jis bus rastas skaičiavimo metu;
  • kalkių smėlio plyta storis 250 mm;
  • tinkas (sudėtinis skiedinys), papildomas sluoksnis objektyvesniam vaizdui gauti, nes jo įtaka minimali, bet egzistuoja.

3. Medžiagų termofizinės charakteristikos

Medžiagos charakteristikų reikšmės apibendrintos lentelėje.


Pastaba (*):Šias charakteristikas galima rasti ir iš termoizoliacinių medžiagų gamintojų.

Skaičiavimas

4. Izoliacijos storio nustatymas

Norint apskaičiuoti termoizoliacinio sluoksnio storį, pagal reikalavimus reikia nustatyti atitvarinės konstrukcijos šilumos perdavimo varžą sanitariniai standartai ir energijos taupymas.

4.1. Šiluminės apsaugos standarto nustatymas pagal energijos taupymo sąlygas

Šildymo laikotarpio laipsninių dienų nustatymas pagal SNiP 2003-02-23 5.3 punktą:

D d = ( t tarpt - t ht) z ht = (20 + 4.1)215 = 5182°C × parą

Pastaba: laipsnių dienos taip pat žymimos GSOP.

Standartinė sumažinto šilumos perdavimo varžos vertė turėtų būti paimta ne mažesnė už standartines vertes, nustatytas pagal SNIP 23-02-2003 (4 lentelė), atsižvelgiant į statybos ploto dienos laipsnį:

R req = a × D d + b = 0,00035 × 5182 + 1,4 = 3,214 m2 × °C/W,

kur: Dd yra šildymo laikotarpio Nižnij Novgorodo laipsnis diena,

a ir b - koeficientai, priimti pagal 4 lentelę (jei SNiP 2003-02-23) arba pagal 3 lentelę (jei SP 50.13330.2012) gyvenamojo namo sienoms (3 stulpelis).

4.1. Šiluminės apsaugos standartų nustatymas remiantis sanitarinėmis sąlygomis

Mūsų atveju jis laikomas pavyzdžiu, nes šis rodiklis skaičiuojamas pramoniniams pastatams, kurių jautrios šilumos perteklius yra didesnis nei 23 W/m3, ir pastatams, skirtiems sezoninis veikimas(rudenį arba pavasarį), taip pat pastatus, kurių projektinė vidaus oro temperatūra 12 °C ir mažesnė atitvarų konstrukcijų varža šilumos perdavimui (išskyrus permatomas).

Standartinio (maksimalaus leistino) atsparumo šilumos perdavimui nustatymas pagal sanitarines sąlygas (3 formulė SNiP 02/23/2003):

čia: n = 1 – koeficientas, priimtas pagal 6 lentelę išorinei sienai;

t int = 20°С - reikšmė iš pirminių duomenų;

t ext = -31°С - reikšmė iš pradinių duomenų;

Δt n = 4°С – normalizuotas temperatūrų skirtumas tarp vidinės oro temperatūros ir atitvarinės konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūros, paimtas pagal 5 lentelę tokiu atveju gyvenamųjų pastatų išorinėms sienoms;

α int = 8,7 W/(m 2 ×°C) - atitvarinės konstrukcijos vidinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas, paimtas pagal 7 lentelę išorinėms sienoms.

4.3. Šiluminės apsaugos standartas

Iš aukščiau pateiktų skaičiavimų pasirenkame reikiamą šilumos perdavimo varžą R req iš energijos taupymo sąlygos ir dabar pažymėkite ją R tr0 = 3,214 m 2 × °C/W .

5. Izoliacijos storio nustatymas

Kiekvienam tam tikros sienos sluoksniui reikia apskaičiuoti šiluminę varžą pagal formulę:

čia: δi - sluoksnio storis, mm;

λ i – apskaičiuotas sluoksnio medžiagos šilumos laidumo koeficientas W/(m × °C).

1 sluoksnis ( dekoratyvinė plyta): R 1 = 0,09 / 0,96 = 0,094 m 2 × °C/W .

3 sluoksnis (kalkių smėlio plyta): R 3 = 0,25 / 0,87 = 0,287 m2 × °C/W .

4 sluoksnis (gipsas): R 4 = 0,02/0,87 = 0,023 m2 × °C/W .

Mažiausios leistinos (reikalingos) šiluminės varžos nustatymas termoizoliacinė medžiaga(E.G. Malyavino formulė 5.6 „Pastato šilumos nuostoliai. Instrukcija“):

čia: R int = 1/α int = 1/8,7 - šilumos perdavimo varža vidiniame paviršiuje;

R ext = 1/α ext = 1/23 - išorinio paviršiaus šilumos perdavimo varža, išorinėms sienoms α ext imamas pagal 14 lentelę;

ΣR i = 0,094 + 0,287 + 0,023 - visų sienos sluoksnių be apšiltinimo sluoksnių šiluminių varžų suma, nustatyta atsižvelgiant į medžiagų šilumos laidumo koeficientus, priimtus A arba B stulpelyje (D1 SP 23-101-2004 lentelės 8 ir 9 stulpeliai). atsižvelgiant į sienos drėgmės sąlygas, m 2 °C /W

Izoliacijos storis lygus (5.7 formulė):

kur: λ ut - izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas, W/(m °C).

Sienos šiluminės varžos nustatymas nuo sąlygos, kad bendras izoliacijos storis bus 250 mm (5.8 formulė):

čia: ΣR t,i – visų tvoros sluoksnių, įskaitant izoliacinį sluoksnį, priimto konstrukcinio storio, m 2 °C/W, šiluminių varžų suma.

Iš gauto rezultato galime daryti išvadą

R 0 = 3,503 m 2 × °C/W> R tr0 = 3,214 m 2 × °C/W→ todėl parenkamas izoliacijos storis Teisingai.

Oro tarpo poveikis

Tuo atveju, kai kaip izoliacija naudojamas trijų sluoksnių mūras mineralinė vata, stiklo vatos ar kitos plokštės izoliacija, tarp išorinio mūro ir izoliacijos būtina įrengti vėdinamą oro sluoksnį. Šio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, o geriausia 20-40 mm. Tai būtina norint išdžiovinti izoliaciją, kuri nuo kondensato tampa šlapia.

Šis oro tarpas nėra uždara erdvė, todėl, jei jis yra skaičiuojant, būtina atsižvelgti į SP 23-101-2004 9.1.2 punkto reikalavimus, būtent:

a) šilumos inžinerijos skaičiavimuose neatsižvelgiama į konstrukcijos sluoksnius, esančius tarp oro tarpo ir išorinio paviršiaus (mūsų atveju tai dekoratyvinė plyta (besser));

b) konstrukcijos paviršiuje, nukreiptame į išoriniu oru vėdinamą sluoksnį, reikia paimti šilumos perdavimo koeficientą α ext = 10,8 W/(m°C).

Pastaba:į oro tarpo įtaką atsižvelgiama, pavyzdžiui, atliekant plastikinių stiklo paketų šilumos inžinerinius skaičiavimus.

Šiaurinių platumų klimato sąlygomis statytojams ir architektams itin svarbus teisingai atliktas pastato šiluminis skaičiavimas. Gauti rodikliai duos projektavimui reikalinga informacija, įskaitant informaciją apie statybai naudojamas medžiagas, papildomą izoliaciją, grindis ir net apdailą.

Apskritai šilumos skaičiavimas turi įtakos kelioms procedūroms:

  • į kuriuos dizaineriai atsižvelgė planuodami patalpų išdėstymą, laikančiosios sienos ir tvoros;
  • šildymo sistemos ir vėdinimo konstrukcijos projekto sukūrimas;
  • statybinių medžiagų pasirinkimas;
  • pastato eksploatavimo sąlygų analizė.

Visa tai sieja atskiros vertės, gautos atsiskaitymo operacijų metu. Šiame straipsnyje mes jums pasakysime, kaip atlikti pastato išorinės sienos terminį skaičiavimą, taip pat pateiksime šios technologijos naudojimo pavyzdžių.

Procedūros tikslai

Kai kurie tikslai yra svarbūs tik gyvenamieji pastatai arba, atvirkščiai, pramoninės patalpos, tačiau dauguma išspręstų problemų tinka visiems pastatams:

  • Patogumo išlaikymas klimato sąlygos kambarių viduje. Sąvoka „komfortas“ apima tiek šildymo sistemą, tiek natūralias sąlygas šildyti sienų paviršių, stogą ir naudoti visus šilumos šaltinius. Ta pati sąvoka apima ir oro kondicionavimo sistemą. Neturint tinkamo vėdinimo, ypač gamyboje, patalpos bus netinkamos darbui.
  • Taupoma elektros energija ir kiti šildymo ištekliai. Vyksta čia šias vertes:
    • naudojamų medžiagų ir apmušalų savitoji šiluminė talpa;
    • klimatas už pastato ribų;
    • šildymo galia.

Tai labai neekonomiška atlikti šildymo sistema, kuris tiesiog nebus tinkamai naudojamas, tačiau jį bus sunku įdiegti ir brangu prižiūrėti. Ta pati taisyklė gali būti taikoma brangioms statybinėms medžiagoms.

Šilumos inžinerijos skaičiavimas – kas tai?

Šilumos skaičiavimas leidžia nustatyti optimalų (dvi ribos – mažiausias ir didžiausias) atitveriančių sienų storį ir laikančiosios konstrukcijos, kuris užtikrins ilgalaikį veikimą be lubų ir pertvarų užšalimo ir perkaitimo. Kitaip tariant, ši procedūra leidžia apskaičiuoti realią arba numatomą, jei ji atliekama projektavimo etape, pastato šiluminę apkrovą, kuri bus laikoma norma.

Analizė pagrįsta šiais duomenimis:

  • kambario dizainas - pertvarų buvimas, šilumą atspindintys elementai, lubų aukštis ir kt.;
  • klimato režimo ypatumai tam tikroje vietovėje - maksimalios ir minimalios temperatūros ribos, temperatūros pokyčių skirtumas ir greitis;
  • pastato vieta kardinaliomis kryptimis, tai yra, atsižvelgiant į saulės šilumos sugertį, kuriuo paros metu yra didžiausias saulės jautrumas šilumai;
  • mechaniniai poveikiai Ir fizines savybes statybvietė;
  • oro drėgmės rodikliai, sienų apsaugos nuo drėgmės įsiskverbimo buvimas ar nebuvimas, sandariklių buvimas, įskaitant sandarinimo impregnavimą;
  • natūralios arba dirbtinės ventiliacijos veikimas, buvimas " šiltnamio efektas“, garų pralaidumas ir daug daugiau.

Tuo pačiu metu šių rodiklių vertinimas turi atitikti daugybę standartų - atsparumo šilumos perdavimui lygį, oro pralaidumą ir tt Panagrinėkime juos išsamiau.

Reikalavimai patalpų šilumos inžineriniams skaičiavimams ir susijusi dokumentacija

Valstybinės kontrolės institucijos, reglamentuojančios statybos organizavimą ir reguliavimą, taip pat tikrinančios, kaip laikomasi saugos taisyklių, parengė SNiP Nr. 2003-02-23, kuriame išsamiai išdėstyti pastatų šiluminės apsaugos priemonių vykdymo standartai. pastatai.

Dokumente siūlomi inžineriniai sprendimai, kurie užtikrins ekonomiškiausią šilumos energijos suvartojimą, kuris šildymo laikotarpiu išleidžiamas patalpoms (gyvenamoms ar gamybinėms, komunalinėms) šildyti. Šios rekomendacijos ir reikalavimai parengti atsižvelgiant į vėdinimą, oro konversiją ir šilumos įleidimo taškų vietą.

SNiP yra federalinio lygio sąskaita. Regioninė dokumentacija pateikiama TSN - teritorinių statybos standartų forma.

Ne visi pastatai patenka į šių kodeksų jurisdikciją. Visų pirma, pagal šiuos reikalavimus netikrinami nereguliariai šildomi arba nešildomi pastatai. Šilumos skaičiavimai yra privalomi šiems pastatams:

  • gyvenamasis – privatus ir daugiabučiai namai;
  • valstybinės, savivaldybės – įstaigos, mokyklos, ligoninės, vaikų darželiai ir kt.;
  • pramoniniai – gamyklos, koncernai, liftai;
  • žemės ūkio – bet kokie šildomi žemės ūkio paskirties pastatai;
  • sandėliai – tvartai, sandėliai.

Dokumento tekstas nurodo standartus visiems komponentams, kurie yra įtraukti į terminę analizę.


Dizaino reikalavimai:

  • Šilumos izoliacija. Tai ne tik šilumos išsaugojimas šaltuoju metų laiku ir hipotermijos bei peršalimo prevencija, bet ir apsauga nuo perkaitimo vasarą. Todėl izoliacija turi būti dvipusė – užkertant kelią įtakoms iš išorės ir energijos išlaisvinimui iš vidaus.
  • Temperatūrų skirtumo tarp atmosferos pastato viduje ir atitvarų konstrukcijų vidaus šiluminio režimo leistina vertė. Tai sukels kondensato kaupimąsi ant sienų, taip pat neigiamą įtaką dėl patalpose esančių žmonių sveikatos.
  • Terminis stabilumas, tai yra temperatūros stabilumas, užkertantis kelią staigiems įkaitinto oro pokyčiams.
  • Kvėpavimas. Čia svarbu pusiausvyra. Viena vertus, pastatas negali atvėsti dėl aktyvaus šilumos perdavimo, kita vertus, svarbu užkirsti kelią „šiltnamio efekto“ atsiradimui. Taip atsitinka, kai naudojama sintetinė, „nekvėpuojanti“ izoliacija.
  • Nėra drėgmės. Didelė drėgmė– tai ne tik pelėsio atsiradimo priežastis, bet ir rodiklis, dėl kurio atsiranda didelių šilumos energijos nuostolių.

Kaip atlikti namo sienų šilumos inžinerinius skaičiavimus – pagrindiniai parametrai

Prieš pradėdami tiesioginius šilumos skaičiavimus, turite surinkti išsamią informaciją apie konstrukciją. Ataskaitoje bus pateikti atsakymai į šiuos klausimus:

  • Pastato paskirtis – gyvenamoji, gamybinė ar visuomenines patalpas, konkretus tikslas.
  • Vietovės, kurioje įrenginys yra arba bus, geografinė platuma.
  • Vietovės klimato ypatybės.
  • Sienų kryptis yra į pagrindinius taškus.
  • Matmenys įėjimo konstrukcijos Ir langų rėmai- jų aukštis, plotis, pralaidumas, langų tipas - mediniai, plastikiniai ir kt.
  • Šildymo įrangos galia, vamzdžių, baterijų išdėstymas.
  • Vidutinis gyventojų ar lankytojų, darbuotojų skaičius, jei toks pramonines patalpas, kurios tuo pačiu metu yra sienų viduje.
  • Statybinės medžiagos, iš kurių gaminamos grindys, lubos ir kiti elementai.
  • Tiekimo buvimas arba nebuvimas karštas vanduo, už tai atsakingos sistemos tipas.
  • Vėdinimo ypatumai, tiek natūralūs (langai), tiek dirbtiniai - vėdinimo šachtos, kondicionierius.
  • Viso pastato konfigūracija – aukštų skaičius, bendras ir individualus patalpų plotas, kambarių išdėstymas.

Kai šie duomenys bus surinkti, inžinierius gali pradėti skaičiavimus.

Siūlome jums tris metodus, kuriuos dažniausiai naudoja specialistai. Taip pat galite naudoti kombinuotas metodas, kai faktai paimti iš visų trijų galimybių.

Atitvarinių konstrukcijų šiluminio skaičiavimo galimybės

Štai trys rodikliai, kurie bus laikomi pagrindiniais:

  • pastato plotas iš vidaus;
  • tūris išorėje;
  • specializuoti medžiagų šilumos laidumo koeficientai.

Šilumos skaičiavimas pagal patalpų plotą

Ne pats ekonomiškiausias, bet labiausiai paplitęs, ypač Rusijoje, metodas. Tai apima primityvius skaičiavimus, pagrįstus ploto rodikliu. Čia neatsižvelgiama į klimatą, juostą, minimalias ir didžiausias temperatūros vertes, drėgmę ir kt.

Taip pat neatsižvelgiama į pagrindinius šilumos nuostolių šaltinius, tokius kaip:

  • Vėdinimo sistema – 30-40%.
  • Stogo nuolydžiai – 10-25%.
  • Langai ir durys – 15-25%.
  • Sienos – 20-30%.
  • Grindys ant žemės – 5-10%.

Šie netikslumai atsiranda dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į daugumą svarbius elementus lemti tai, kad pats šilumos skaičiavimas gali turėti didelę paklaidą abiem kryptimis. Dažniausiai inžinieriai palieka „rezervą“, todėl tenka montuoti ne iki galo išnaudotą šildymo įrangą arba gresia stiprus perkaitimas. Dažnai pasitaiko atvejų, kai šildymo ir oro kondicionavimo sistemos įrengiamos vienu metu, nes negali teisingai apskaičiuoti šilumos nuostolių ir šilumos pelno.

Naudojami „didesni“ indikatoriai. Šio metodo trūkumai:

  • brangi šildymo įranga ir medžiagos;
  • nepatogus patalpų mikroklimatas;
  • papildomas automatinio valdymo įrengimas temperatūros sąlygos;
  • galimas sienų užšalimas žiemą.

Q = S*100 W (150 W)

  • Q – šilumos kiekis, reikalingas patogiam klimatui visame pastate;
  • W S – šildomas patalpos plotas, m.

100-150 vatų vertė yra specifinis šilumos energijos kiekio, reikalingo 1 m2 šildymui, rodiklis.

Jei pasirinksite šį metodą, klausykite šių patarimų:

  • Jei sienų aukštis (iki lubų) yra ne didesnis kaip trys metrai, o langų ir durų skaičius viename paviršiuje yra 1 arba 2, tada rezultatą padauginkite iš 100 W. Paprastai viskas gyvenamieji pastatai, tiek privatūs, tiek daugiabučiai, naudokite šią vertę.
  • Jei konstrukcijoje yra dvi lango angos arba balkonas, lodžija, indikatorius padidėja iki 120–130 W.
  • Pramoninėms ir sandėliavimo patalpoms dažniau imamas 150 W koeficientas.
  • Renkantis šildymo prietaisai(radiatoriai), jei jie yra prie lango, verta padidinti jų projektinę galią 20-30%.

Atitvarinių konstrukcijų terminis skaičiavimas pagal pastato tūrį

Paprastai šis metodas naudojamas tiems pastatams, kuriuose aukštos lubos– daugiau nei 3 metrai. Tai yra, pramoniniai objektai. Šio metodo trūkumas yra tai, kad neatsižvelgiama į oro konversiją, tai yra tai, kad viršuje visada šilčiau nei apačioje.

Q = V * 41 W (34 W)

  • V – išorinis pastato tūris kubiniais metrais;
  • 41 W – konkretus šilumos kiekis, reikalingas vienam kubiniam pastato metrui apšildyti. Jei statyba atliekama naudojant šiuolaikines statybines medžiagas, tada skaičius yra 34 W.
  • Stiklas languose:
    • dviguba pakuotė – 1;
    • įrišimas – 1,25.
  • Izoliacinės medžiagos:
    • naujas šiuolaikiniai pokyčiai – 0,85;
    • standartinis plytų mūras dviem sluoksniais - 1;
    • mažas sienelės storis – 1,30.
  • Oro temperatūra žiemą:
    • -10 – 0,7;
    • -15 – 0,9;
    • -20 – 1,1;
    • -25 – 1,3.
  • Langų procentas, palyginti su bendru paviršiaus plotu:
    • 10% – 0,8;
    • 20% – 0,9;
    • 30% – 1;
    • 40% – 1,1;
    • 50% – 1,2.

Į visas šias klaidas galima ir reikia atsižvelgti, tačiau realiose statybose jos naudojamos retai.

Pastato išorinės atitvaros šiluminio inžinerinio skaičiavimo pavyzdys, analizuojant panaudotą izoliaciją

Jeigu patys statote gyvenamąjį namą ar kotedžą, primygtinai rekomenduojame viską apgalvoti iki smulkmenų, kad galiausiai sutaupytumėte pinigų, sukurtumėte optimalų klimatą viduje ir užtikrintumėte ilgalaikį objekto eksploatavimą.

Norėdami tai padaryti, turite išspręsti dvi problemas:

  • atlikti teisingą šilumos skaičiavimą;
  • įrengti šildymo sistemą.

Duomenų pavyzdžiai:

  • kampinė svetainė;
  • vienas langas – 8,12 kv.m;
  • regionas – Maskvos sritis;
  • sienelės storis – 200 mm;
  • plotas pagal išorinius parametrus – 3000*3000.

Būtina išsiaiškinti, kiek energijos reikia 1 kvadratiniam metrui patalpos apšildyti. Rezultatas bus Qsp = 70 W. Jei izoliacija (sienelės storis) mažesnė, vertės taip pat bus mažesnės. Palyginkime:

  • 100 mm – Qsp = 103 W.
  • 150 mm – Qsp = 81 W.

Į šį rodiklį bus atsižvelgta įrengiant šildymą.

Programinė įranga šildymo sistemų projektavimui

Naudojant kompiuterines programas iš ZVSOFT įmonės galite apskaičiuoti visas šildymui išleistas medžiagas, taip pat sudaryti išsamų komunikacijų grindų planą su rodomais radiatoriais, specifinė šiluminė talpa, energijos suvartojimas, mazgai.

Įmonė siūlo pagrindinį CAD už projektavimo darbai bet kokio sudėtingumo - . Jame galite ne tik suprojektuoti šildymo sistemą, bet ir sukurti detali schema viso namo statybai. Tai galima įgyvendinti dėl didelio funkcionalumo, įrankių skaičiaus, taip pat darbo dvimatėje ir trimatėje erdvėje.

Galite įdiegti bazinės programinės įrangos priedą. Ši programa skirta kurti viską inžinerinės sistemos, įskaitant šildymui. SU naudojant lengva linijų sekimo ir plano sluoksniavimo funkcijos, ant vieno brėžinio galima suprojektuoti kelias komunikacijas - vandentiekis, elektra ir kt.

Prieš statydami namą, atlikite šilumos inžinerinį skaičiavimą. Tai padės nesuklysti renkantis įrangą ir perkant statybines medžiagas bei izoliaciją.

Reikalaujama nustatyti izoliacijos storį trijų sluoksnių plytų išorinėje sienoje gyvenamajame name, esančiame Omske. Sienų konstrukcija: vidinis sluoksnis - plytų mūras iš įprastų molinių plytų, kurių storis 250 mm ir tankis 1800 kg/m 3, išorinis sluoksnis - plytų mūras iš apdailos plytos storis 120 mm ir tankis 1800 kg/m 3; esantis tarp išorinio ir vidinio sluoksnių efektyvi izoliacija pagamintas iš putų polistirolo, kurio tankis 40 kg/m 3; Išorinis ir vidinis sluoksniai yra sujungti vienas su kitu stiklo pluošto lanksčiomis 8 mm skersmens jungtimis, išdėstytomis 0,6 m žingsniu.

1. Pradiniai duomenys

Statinio paskirtis – gyvenamasis namas

Statybos sritis - Omskas

Numatoma patalpų oro temperatūra t tarpt= plius 20 0 C

Numatoma lauko oro temperatūra t ext= minus 37 0 C

Numatomas patalpų oro drėgnumas – 55 %

2. Normalizuotos šilumos perdavimo varžos nustatymas

Nustatoma pagal 4 lentelę, priklausomai nuo šildymo laikotarpio dienos laipsnių. Šildymo sezono laipsniais, D d , °С×diena, nustatoma pagal 1 formulę, remiantis vidutine lauko temperatūra ir šildymo laikotarpio trukme.

Pagal SNiP 23-01-99* nustatome, kad Omske vidutinė lauko oro temperatūra šildymo laikotarpiu yra lygi: t ht = -8,4 0 C, šildymo sezono trukmė z ht = 221 diena.Šildymo laikotarpio laipsnių paros vertė yra lygi:

D d = (t tarpt - t ht) z ht = (20 + 8,4) × 221 = 6276 0 C dieną.

Pagal lentelę. 4. standartizuota šilumos perdavimo varža Rreg vertę atitinkančios išorinės sienos gyvenamiesiems namams D d = 6276 0 C dieną lygus R reg = a D d + b = 0,00035 × 6276 + 1,4 = 3,60 m 2 0 C/W.

3. Išorinės sienos projektinio sprendimo parinkimas

Dizaino sprendimas Išorinė siena siūloma specifikacijoje ir yra trijų sluoksnių tvora, kurios vidinis mūro sluoksnis yra 250 mm storio, išorinis plytų mūro sluoksnis 120 mm storio, o tarp išorinio ir vidinio sluoksnių yra izoliuotas polistireninis putplastis. Išorinis ir vidinis sluoksniai yra sujungti vienas su kitu lanksčiais 8 mm skersmens stiklo pluošto raiščiais, išdėstytais 0,6 m žingsniu.



4. Izoliacijos storio nustatymas

Izoliacijos storis nustatomas pagal 7 formulę:

d ut = (R reg ./r – 1/a int – d kk /l kk – 1/a ext)× l ut

Kur Rreg. - standartizuotas šilumos perdavimo atsparumas, m 2 0 C/W; r– terminio homogeniškumo koeficientas; tarpt– vidinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas, W/(m 2 × °C); išorinis– išorinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas, W/(m 2 × °C); d kk- plytų mūro storis, m; l kk- apskaičiuotas plytų mūro šilumos laidumo koeficientas, W/(m × °С); l ut– apskaičiuotas izoliacijos šilumos laidumo koeficientas, W/(m × °С).

Normalizuota šilumos perdavimo varža nustatoma: R reg = 3,60 m 2 0 C/W.

Trisluoksnės plytų sienos su stiklo pluošto lanksčiomis jungtimis šiluminio vienodumo koeficientas yra apie r=0,995, ir gali būti neatsižvelgiama atliekant skaičiavimus (informacijai, jei naudojamos plieninės lanksčios jungtys, šiluminio tolygumo koeficientas gali siekti 0,6-0,7).

Vidinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas nustatomas pagal lentelę. 7 a int = 8,7 W/(m 2 × °C).

Išorinio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas imamas pagal 8 lentelę a e xt = 23 W/(m 2 ×°C).

Bendras plytų mūro storis 370 mm arba 0,37 m.

Apskaičiuoti šansai Naudojamų medžiagų šilumos laidumas nustatomas priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų (A arba B). Darbo sąlygos nustatomos tokia seka:

Pagal lentelę 1 nustatome patalpų drėgmės režimą: kadangi skaičiuojama vidaus oro temperatūra +20 0 C, skaičiuojama drėgmė 55%, patalpų drėgmės režimas normalus;

Naudodami B priedą (Rusijos Federacijos žemėlapį) nustatome, kad Omsko miestas yra sausoje zonoje;

Pagal lentelę 2, priklausomai nuo drėgmės zonos ir patalpų drėgmės sąlygų, nustatome, kad atitvarų konstrukcijų eksploatavimo sąlygos yra A.

Pasak adj. D nustatome šilumos laidumo koeficientus eksploatavimo sąlygoms A: putų polistirenui GOST 15588-86, kurio tankis 40 kg/m 3 l ut = 0,041 W/(m × °C); plytoms iš įprastų molio plytų ant cemento-smėlio skiedinio, kurio tankis 1800 kg/m 3 l kk = 0,7 W/(m × °C).

Pakeiskime visas nustatytas reikšmes į 7 formulę ir apskaičiuokime minimalų polistireninio putplasčio izoliacijos storį:

d ut = (3,60 – 1/8,7 – 0,37/0,7 – 1/23) × 0,041 = 0,1194 m

Suapvalinkite gautą vertę iki didžioji pusė 0,01 m tikslumu: d ut = 0,12 m. Patikrinimo skaičiavimą atliekame pagal 5 formulę:

R 0 = (1/a i + d kk /l kk + d ut /l ut + 1/a e)

R 0 = (1/8,7 + 0,37/0,7 + 0,12/0,041 + 1/23) = 3,61 m 2 0 S/W

5. Temperatūros ir drėgmės kondensacijos ant pastato atitvarų vidinio paviršiaus ribojimas

Δt o, °C, tarp vidinio oro temperatūros ir atitvarinės konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūros neturi viršyti standartizuotų verčių Δtn, °С, nustatyta 5 lentelėje ir nustatyta tokiu būdu

Δt o = n(t tarptt ext)/(R 0 a int) = 1(20+37)/(3,61 x 8,7) = 1,8 0 C t.y. mažesnis nei Δt n = 4,0 0 C, nustatytas pagal 5 lentelę.

Išvada: t Trisluoksnėje plytų sienoje polistireninio putplasčio izoliacijos storis 120 mm. Tuo pačiu metu išorinės sienos atsparumas šilumos perdavimui R 0 = 3,61 m 2 0 S/W, kuri yra didesnė už normalizuotą šilumos perdavimo varžą Rreg. = 3,60 m 2 0 C/Wįjungta 0,01m 2 0 C/W. Numatomas temperatūros skirtumas Δt o, °C, tarp vidinio oro temperatūros ir gaubtinės konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūros neviršija standartinės vertės Δtn,.

Permatomų atitveriančių konstrukcijų šiluminės inžinerijos skaičiavimo pavyzdys

Permatomos atitveriančios konstrukcijos (langai) parenkamos tokiu būdu.

Standartizuotas šilumos perdavimo atsparumas Rreg nustatoma pagal SNiP 2003-02-23 4 lentelę (6 stulpelis), priklausomai nuo šildymo laikotarpio dienos laipsnių. D d. Tuo pačiu metu pastato tipas ir D d imtasi kaip ir ankstesniame šviesai nepermatomų atitveriančių konstrukcijų šiluminės inžinerijos skaičiavimo pavyzdyje. Mūsų atveju D d = 6276 0 C dieną, tada gyvenamojo namo langui R reg = a D d + b = 0,00005 × 6276 + 0,3 = 0,61 m 2 0 C/W.

Permatomų konstrukcijų parinkimas atliekamas pagal sumažintos šilumos perdavimo varžos vertę R o r gautas atlikus sertifikavimo testus arba pagal Taisyklių kodekso L priedą. Jei sumažinta pasirinktos permatomos konstrukcijos šilumos perdavimo varža R o r, daugiau ar lygus Rreg, tada ši konstrukcija atitinka standartų reikalavimus.

Išvada: gyvenamajam pastatui Omske priimame PVC rėmų langus su dvigubo stiklo langais, pagamintais iš stiklo su kieta selektyvine danga ir užpildančius tarpstiklinę erdvę argonu R o r = 0,65 m 2 0 C/W daugiau R reg = 0,61 m 2 0 C/W.

LITERATŪRA

  1. SNiP 2003-02-23. Pastatų šiluminė apsauga.
  2. SP 23-101-2004. Šiluminės apsaugos projektavimas.
  3. SNiP 23-01-99*. Statybinė klimatologija.
  4. SNiP 2003-01-31. Gyvenamieji daugiabučiai namai.
  5. SNiP 2.08.02-89 *. Visuomeniniai pastatai ir pastatai.