Dėl to, kad triukšmas šiuolaikinėse elektrinėse paprastai viršija leistinas normas, pastaraisiais metais Buvo atlikti dideli triukšmo mažinimo darbai.
Yra trys pagrindiniai pramoninio triukšmo mažinimo būdai: triukšmo mažinimas šaltinyje; triukšmo mažinimas jo sklidimo keliuose; architektūriniai, statybos ir planavimo sprendimai.
Triukšmo mažinimo prie jo atsiradimo šaltinio būdas – tobulinti šaltinio projektą ir pakeisti technologinį procesą. Veiksmingiausias šio metodo panaudojimas yra kuriant naują galios įrangą. Rekomendacijos dėl triukšmo mažinimo šaltinyje pateiktos § 2-2.
Įvairioms elektrinės patalpoms (ypač mašinų ir katilinėms), kaip triukšmingiausioms, garso izoliacijai naudojami konstrukciniai sprendimai: storinamos pastatų išorinės sienos, naudojami stiklo paketai, tuščiaviduriai stiklo blokeliai, dvivėrės durys, daugiabučiai. sluoksniuoti akustines plokštes, sandarinti langus, duris, angas, tinkamai parinkti vėdinimo įrenginių oro paėmimo ir ištraukimo vietas. Taip pat būtina užtikrinti gerą garso izoliaciją tarp mašinų skyriaus ir rūsio, kruopščiai užsandarinant visas skyles ir angas.
Projektuodami mašinų skyrių venkite mažų patalpų su lygiomis, garso nesugeriančiomis sienomis, lubomis ir grindimis. Vidutinio dydžio patalpose (3000-5000 m3) uždengus sienas garsą sugeriančiomis medžiagomis (SAM) galima sumažinti triukšmo lygį maždaug 6-7 dB. Didelių patalpų atveju šio metodo ekonomiškumas tampa ginčytinas.
Kai kurie autoriai, tokie kaip G. Koch ir H. Schmidt (Vokietija), taip pat R. French (JAV), mano, kad stoties patalpų sienų ir lubų akustinis apdorojimas nėra labai efektyvus (1-2 dB). Prancūzijos energetikos tarnybos (EDF) paskelbti duomenys rodo šio triukšmo mažinimo metodo žadą. Lubų ir sienų apdorojimas Saint-Depis ir Chenevier elektrinių katilinėse leido sumažinti garsą 7-10 dB A.
Stotyse dažnai statomos atskiros garso izoliacijos valdymo pultai, kurių garso lygis neviršija 50-60 dB A, atitinkantis GOST 12.1.003-76 reikalavimus. Jose aptarnaujantis personalas praleidžia 80-90% savo darbo laiko.
Kartais mašinų skyriuose įrengiamos akustinės kabinos aptarnaujančiam personalui (budintiems elektrikams ir kt.) apgyvendinti. Šios garsą izoliuojančios kabinos yra nepriklausomas rėmas ant atramų, prie kurių tvirtinamos grindys, lubos ir sienos. Kabinos langai ir durys turi būti su padidinta garso izoliacija ( dvigubos durys, dvigubas stiklas). Numatyta ventiliacijai vėdinimo įrenginys su duslintuvais oro įleidimo ir išleidimo angose.
Jei reikia greitai išeiti iš kabinos, ji daroma pusiau uždara, tai yra, trūksta vienos iš sienų. Tuo pačiu sumažėja salono akustinis efektyvumas, tačiau nereikia ventiliacijos. Remiantis duomenimis, maksimali vidutinės garso izoliacijos vertė pusiau uždaroms kabinoms yra 12-14 dB.
Atskirų uždarų arba pusiau uždarų kajučių naudojimas stoties patalpose gali būti klasifikuojamas kaip individualiomis priemonėmis dirbančio personalo apsauga nuo triukšmo. Asmeninės apsaugos priemonės taip pat apima Įvairių tipų ausines ir ausines. Ausinių ir ypač ausinių aukšto dažnio diapazone akustinis efektyvumas yra gana didelis ir siekia mažiausiai 20 dB. Šių produktų trūkumai yra tai, kad kartu su triukšmu mažėja naudingų signalų, komandų ir kt. lygis, taip pat galimas odos dirginimas, daugiausia esant aukštai aplinkos temperatūrai. Tačiau dirbant aplinkoje, kurioje triukšmo lygis viršija priimtiną lygį, ypač aukšto dažnio diapazone, rekomenduojama naudoti ausines ir ausines. Žinoma, patartina juos naudoti trumpalaikiams išėjimams iš garsui nepralaidžių kabinų ar valdymo pultų į didelio triukšmo zonas.

Vienas iš būdų sumažinti triukšmą jo sklidimo keliais stoties patalpose yra akustiniai ekranai. Akustiniai ekranai gaminami iš plonos skardos ar kt tanki medžiaga, kurios vienoje ar dviejose pusėse gali būti garsą sugeriantis pamušalas. Paprastai akustiniai ekranai turi maži dydžiai ir vietiškai sumažina tiesioginį triukšmo šaltinio garsą, nedarant reikšmingos įtakos atspindėto garso lygiui patalpoje. Šiuo atveju akustinis efektyvumas nėra labai didelis ir daugiausia priklauso nuo tiesioginio ir atspindėto garso santykio projektavimo taške. Ekranų akustinį efektyvumą galima padidinti padidinus jų plotą, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 25-30% patalpos atitvarų skerspjūvio ploto ekrano plokštumoje. Šiuo atveju ekrano efektyvumas padidėja dėl atspindėto garso energijos tankio ekranuotoje patalpos dalyje sumažėjimo. Ekranų taikymas dideli dydžiai Tai taip pat leidžia žymiai padidinti darbo vietų, kuriose užtikrinamas triukšmo mažinimas, skaičių.

Efektyviausias ekranų panaudojimas yra kartu su garsą sugeriančių pamušalų įrengimu ant uždarančių patalpų paviršių. Išsamus akustinio efektyvumo skaičiavimo metodų ir ekranų projektavimo klausimų aprašymas pateiktas ir
Siekiant sumažinti triukšmą visoje mašinų skyriuje, intensyvų garsą skleidžiančios instaliacijos uždengiamos korpusais. Garsą izoliuojantys gaubtai dažniausiai gaminami iš skardos, išklotos viduje ZPM. Instaliacijų paviršiai gali būti visiškai arba iš dalies aptraukti garsą izoliuojančia medžiaga.
Remiantis 1969 m. Tarptautinėje energetikos konferencijoje Amerikos triukšmo mažinimo ekspertų pateiktais duomenimis, pilnai įrengus didelės galios (500-1000 MW) turbinų blokus su garsą izoliuojančiais korpusais, skleidžiamo garso lygis gali sumažėti 23-28 dB A. patalpinus turbininius blokus į specialias izoliuotas dėžes efektyvumas padidėja iki 28-34 dB A.
Garso izoliacijai naudojamų medžiagų asortimentas yra labai platus ir, pavyzdžiui, izoliuojant 143 garo agregatus, kurie JAV buvo pristatyti po 1971 m., jie pasiskirsto taip: aliuminis - 30%, lakštinis plienas - 27%, gelbestas. - 18%, asbestcementis - 11%, plyta - 10%, porcelianas su išorine danga - 9%, betonas - 4%.
Nacionalinėse komandose akustinės plokštės taikyti šias medžiagas: garso izoliacija - plienas, aliuminis, švinas; garsą sugeriantis putplastis, mineralinė vata, stiklo pluoštas; slopinimas - bitumo mišiniai; sandarinimo medžiagos - guma, glaistas, plastikas.
Plačiai naudojamos poliuretano putos, stiklo pluoštas, lakštinis švinas ir vinilas, sustiprintas švino milteliais.
Šveicarijos kompanija BBC, siekdama sumažinti didelės galios turboblokų šepečių aparato ir žadintuvų triukšmą, juos dengia nuolatine apsauginis korpusas su storu garsą sugeriančios medžiagos sluoksniu, kurio sienelėse įmontuoti duslintuvai aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angose.

Korpuso konstrukcija leidžia lengvai pasiekti šiuos įrenginius einamieji remontai. Kaip parodė šios įmonės tyrimai, turbinos priekinės dalies korpuso garso izoliacijos efektas ryškiausias esant aukštiems dažniams (6-10 kHz), kur jis yra 13-20 dB, esant žemiems dažniams (50-100 Hz). ) jis nereikšmingas - iki 2-3 dB .

Ryžiai. 2-10. Garso slėgio lygiai 1 m atstumu nuo GTK-10-Z dujų turbinos bloko korpuso
1- su dekoratyviniu korpusu; 2- su nuimtu kėbulu

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas garso izoliacijai elektrinėse su dujų turbininėmis pavaromis. Skaičiavimai rodo, kad dujų turbininėse elektrinėse ekonomiškiausias dujų turbininių variklių (GTE) ir kompresorių išdėstymas atskirose dėžėse (jei GTE skaičius mažesnis nei penki). Įdėjus keturis dujų turbininius variklius bendrame pastate, pastato statybos kaina yra 5% didesnė nei naudojant atskiras dėžes, o su dviem dujų turbininiais varikliais kainos skirtumas siekia 28%.Todėl, kai yra daugiau nei penki. instaliacijas, ekonomiškiau juos statyti bendrame pastate. Pavyzdžiui, Westinghouse įrengia penkias 501-AA dujų turbinas viename akustiškai izoliuotame pastate.

Paprastai atskirose dėžėse naudojamos skardos plokštės su garsą sugeriančiu pamušalu viduje. Garsą sugerianti danga gali būti pagaminta iš mineralinės vatos arba pusiau standžių mineralinės vatos plokščių stiklo pluošto apvalkale ir iš triukšmo šaltinio pusės uždengta perforuotu lakštu arba metalinis tinklelis. Plokštės viena su kita sujungiamos varžtais, o sandūrose yra elastinės tarpinės.
Daugiasluoksnės plokštės iš vidinio perforuoto plieno ir išorinių švino lakštų, tarp kurių dedama porėta garsą sugerianti medžiaga, yra labai efektyvios, naudojamos užsienyje. Taip pat naudojamos plokštės su daugiasluoksniu vidiniu pamušalu, pagamintu iš vinilo sluoksnio, sustiprinto švino milteliais ir esančios tarp dviejų stiklo pluošto sluoksnių - vidinio, 50 mm storio, ir išorinio, 25 mm storio.
Tačiau net ir paprasčiausia dekoratyvinė ir garsą izoliuojanti danga žymiai sumažina foninį triukšmą mašinų skyriuose. Fig. 2-10 paveiksluose pavaizduoti garso slėgio lygiai oktavų dažnių juostose, išmatuoti 1 m atstumu nuo GTK-10-3 tipo dujų siurblio įrenginio dekoratyvinio korpuso paviršiaus. Palyginimui taip pat parodytas triukšmo spektras, išmatuotas nuėmus korpusą tuose pačiuose taškuose. Matyti, kad korpuso, pagaminto iš 1 mm storio plieno lakšto, viduje iškloto 10 mm storio stiklo pluoštu, efektas aukšto dažnio spektro srityje yra 10-15 dB. Matavimai atlikti pagal standartinį projektą pastatytame ceche, kuriame sumontuoti 6 GTK-10-3 vnt., dengti dekoratyvine danga.
Dažna ir labai svarbi bet kokio tipo energetikos įmonių problema yra vamzdynų garso izoliacija. Vamzdynai modernios instaliacijos sudaro sudėtingą išplėstinę sistemą su didžiuliu šilumos ir garso spinduliuotės paviršiumi.

Ryžiai. 2-11. Kirchleigerio šiluminės elektrinės dujotiekio garso izoliacija: a - izoliacijos schema; b - daugiasluoksnės plokštės komponentai
1- metalo apdaila iš lakštinio plieno; 2- kilimėliai iš akmens vatos 20 mm storio; 3- aliuminio folija; 4- daugiasluoksnė plokštė 20 mm storio (svoris I m2 yra 10,5 kg); 5-bitumizuotas veltinis; 6 sluoksnių šilumos izoliacija; 7 sluoksnių putplastis

Tai ypač pasakytina apie kombinuoto ciklo jėgaines, kurios kartais turi sudėtingą šakotą vamzdynų tinklą ir vartų sistemą.

Siekiant sumažinti vamzdynų, pernešančių labai sutrikdytus srautus, keliamą triukšmą (pavyzdžiui, vietose už slėgio mažinimo vožtuvų), patobulinta garso izoliacija, parodyta Fig. 2-11.
Tokios dangos garsą izoliuojantis efektas yra apie 30 dB A (garso lygio sumažėjimas lyginant su „pliku“ vamzdynu).
Vamzdynams iškloti didelio skersmens Naudojama daugiasluoksnė šilumos ir garso izoliacija, kuri sutvirtinama briaunų ir prie izoliuojamo paviršiaus privirintų kabliukų pagalba.
Izoliaciją sudaro 40-60 mm storio mastikos sovelito izoliacijos sluoksnis, ant kurio klojamas 15-25 mm storio vielinis šarvų tinklelis. Tinklelis padeda sustiprinti sovelito sluoksnį ir sukurti oro tarpas. Išorinį sluoksnį sudaro 40-50 mm storio mineralinės vatos kilimėliai, ant kurių dedamas 15-20 mm storio asbestcemenčio tinko sluoksnis (80 % 6-7 markės asbesto ir 20 % 300 markės cemento). Šis sluoksnis padengtas (apklijuotas) tam tikru techniniu audiniu. Jei reikia, paviršius dažomas. Panašus metodas garso izoliacija naudojant anksčiau buvusius termoizoliacinius elementus gali žymiai sumažinti triukšmą. Papildomos sąnaudos, susijusios su naujų garso izoliacijos elementų įdiegimu, yra nereikšmingos, palyginti su įprasta šilumos izoliacija.
Kaip jau minėta, intensyviausias yra aerodinaminis triukšmas, atsirandantis veikiant ventiliatoriams, dūmų šalintuvams, dujų turbinoms ir kombinuoto ciklo blokams bei išleidimo įtaisams (išpūtimo linijos, saugos linijos, dujų turbinų kompresorių anti-viršįtampio vožtuvų linijos). . Tai taip pat apima ROU.

Siekiant apriboti tokio triukšmo plitimą pernešamos terpės sraute ir jo išsiskyrimą į supančią atmosferą, naudojami triukšmo slopintuvai. Duslintuvai užima svarbią vietą bendra sistema triukšmo mažinimo priemonės energetikos įmonėse, nes per įsiurbimo ar išleidimo įrenginius garsas iš darbinių ertmių gali būti tiesiogiai perduodamas į supančią atmosferą, sukuriant aukščiausius garso slėgio lygius (palyginti su kitais garso sklaidos šaltiniais). Taip pat naudinga apriboti triukšmo plitimą per transportuojamą terpę, kad būtų išvengta per didelio skverbimosi per dujotiekio sieneles į išorę, įrengiant triukšmo slopintuvus (pavyzdžiui, vamzdyno atkarpą už slėgio mažinimo vožtuvo).
Šiuolaikiniuose galinguose garo turbinų įrenginiuose triukšmo slopintuvai įrengiami siurbiant ventiliatorius. Šiuo atveju slėgio kritimas yra griežtai ribojamas viršutine 50-f-100 Pa riba. Reikalingas šių duslintuvų efektyvumas paprastai yra nuo 15 iki 25 dB pagal montavimo efektą 200-1000 Hz spektro srityje.
Taigi 900 MW galios Robinsono TE (JAV) (du blokai po 450 MW) 832 000 m3/h galios ventiliatorių triukšmui sumažinti buvo sumontuoti siurbimo duslintuvai. Duslintuvas susideda iš korpuso (4,76 mm storio plieno lakštai), kuriame yra garsą sugeriančių plokščių tinklelis. Kiekvienos plokštės korpusas pagamintas iš perforuoto cinkuoto plieno lakštų. Garsą sugerianti medžiaga yra mineralinė vata, apsaugota stiklo pluoštu.
Bendrovė Coppers gamina standartinius garsą slopinančius blokus, naudojamus ventiliatorių duslintuvuose, naudojamuose anglies miltelių džiovinimui, oro tiekimui į katilų degiklius, patalpų vėdinimui.
Dūmų šalintuvų triukšmas dažnai kelia didelį pavojų, nes jis per kaminą gali patekti į atmosferą ir pasklisti dideliais atstumais.
Pavyzdžiui, Kirchlengern šiluminėje elektrinėje (Vokietija) garso lygis prie kamino siekė 107 dB 500-1000 Hz dažniu. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta katilinės pastato kamine įrengti aktyvų duslintuvą (2-12 pav.). Duslintuvą sudaro dvidešimt siužetų 1, kurių skersmuo 0,32 m ir ilgis 7,5 m. Atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo sudėtingumą, scenos išilgai suskirstytos į dalis, kurios yra sujungtos viena su kita ir pritvirtintos prie atramos. struktūra. Slydimą sudaro korpusas iš lakštinio plieno ir absorberio (mineralinės vatos), apsaugoto stiklo pluoštu. Sumontavus duslintuvą, garso lygis prie dūmtraukio buvo 89 dB A.
Sudėtinga užduotis sumažinti dujų turbinų triukšmą reikalauja integruoto požiūrio. Žemiau pateikiamas kovos su dujų turbinų triukšmu priemonių rinkinio pavyzdys, kurio esminė dalis yra triukšmo slopintuvai dujų-oro kanaluose.
Dujų turbinos agregato su 17,5 MW turboreaktyviniu varikliu Olympus 201 triukšmo lygiui sumažinti buvo atlikta reikiamo įrenginio triukšmo slopinimo laipsnio analizė. Reikalavo, kad oktavos triukšmo spektras, matuojamas 90 m atstumu nuo plieninio kamino pagrindo, neviršytų PS-50. Išdėstymas parodytas pav. 2-13, numato dujų turbinos siurbimo triukšmo slopinimą įvairiais elementais (dB):


Geometrinis vidutinis oktavos juostos dažnis, Hz................................................ ...

1000 2000 4000 8000

Garso slėgio lygiai 90 m atstumu nuo dujų turbinos siurbimo angos iki triukšmo slopinimo................................. ................................................

Slopinimas be pamušalo 90° posūkyje (kelio) .................................

Slopinimas 90° posūkyje (kelyje)................................

Silpnėja dėl oro filtro. . . .................................................. .........

Silpnėja dėl žaliuzių......

Slopinimas aukšto dažnio duslintuvo dalyje................................................ ...............

Slopinimas žemo dažnio duslintuvo dalyje................................................ ............................

Garso slėgio lygiai 90 m atstumu sumažinus triukšmą....

Oro įleidimo angoje į dujų turbinos bloką montuojamas dviejų pakopų plokštelinis duslintuvas su aukšto ir žemo dažnio pakopomis. Duslintuvo pakopos įrengiamos po ciklo oro filtro.
Ant dujų turbinos išmetamųjų dujų sumontuotas žiedinis žemo dažnio duslintuvas. Dujų turbininio variklio su turboreaktyviniu varikliu triukšmo lauko išmetimo sistemoje analizės rezultatai prieš ir po duslintuvo montavimo (dB):


Geometrinis vidutinis oktavos juostos dažnis, Hz.......

Garso slėgio lygis, dB: prieš montuojant duslintuvą. . .

sumontavus duslintuvą. .

Triukšmui ir vibracijai sumažinti dujų turbinos generatorius buvo uždengtas korpusu, o vėdinimo sistemos oro įleidimo angoje sumontuoti duslintuvai. Dėl to 90 m atstumu išmatuotas triukšmas buvo:

Amerikos kompanijos „Solar“, „General Electric“ ir Japonijos bendrovė „Hitachi“ savo dujų turbinų blokuose naudoja panašias triukšmo slopinimo sistemas.
Didelės galios dujų turbinoms oro įleidimo angos duslintuvai dažnai yra labai didelių gabaritų ir sudėtingos inžinerinės konstrukcijos. Pavyzdys – dujinės turbininės šiluminės elektrinės Vahr (Vokietija) triukšmo slopinimo sistema, ant kurios sumontuotos dvi „Brown-Boveri“ bendrovės dujų turbinos, kurių kiekvienos galia po 25 MW.


Ryžiai. 2-12. Duslintuvo montavimas Kirchlängerä šiluminės elektrinės kamine

Ryžiai. 2-13. Pramoninio dujų turbinos bloko triukšmo slopinimo sistema su aviaciniu dujų turbininiu varikliu kaip dujų generatorius
1- išorinis garsą sugeriantis žiedas; 2- vidinis garsą sugeriantis žiedas; 3- aplinkkelio dangtis; 4 - oro filtras; 5- turbinos išmetimas; 6- aukšto dažnio siurbimo duslintuvo plokštės; 7- žemo dažnio duslintuvo plokštelės ant įsiurbimo

Stotis yra centrinėje apgyvendintos vietovės dalyje. Dujų turbinos siurbimo vietoje sumontuotas duslintuvas, susidedantis iš trijų nuoseklių pakopų. Pirmos pakopos garsą sugerianti medžiaga, skirta žemo dažnio triukšmui slopinti, yra mineralinė vata, padengta sintetiniu audiniu ir apsaugota perforuotais metalo lakštais. Antrasis etapas yra panašus į pirmąjį, tačiau skiriasi mažesniais tarpais tarp plokščių. Trečias etapas
susideda iš metalo lakštų, padengtų garsą sugeriančia medžiaga ir sugeria aukšto dažnio triukšmą. Įrengus duslintuvą, elektrinės triukšmas net ir nakties metu neviršijo šiam plotui priimtos normos (45 dB L).
Panašūs sudėtingi dviejų pakopų duslintuvai montuojami daugelyje galingų buitinių įrenginių, pavyzdžiui, Krasnodaro šiluminėje elektrinėje (GT-100-750), Nevinnomysskaya valstybinėje rajono elektrinėje (PGU-200). Jų konstrukcijos aprašymas pateiktas § 6-2.
Triukšmo slopinimo priemonių kaina šiose stotyse siekė 1,0-2,0% visos stoties kainos arba apie 6% pačios dujų turbininės elektrinės kainos. Be to, duslintuvų naudojimas yra susijęs su tam tikru galios ir efektyvumo praradimu.. Duslintuvų konstrukcijai reikia naudoti didelius kiekius brangios medžiagos ir gana daug darbo reikalaujantis. Todėl ypač aktualūs tampa triukšmo slopintuvų konstrukcijų optimizavimo klausimai, o tai neįmanoma be pažangiausių skaičiavimo metodų ir šių metodų teorinio pagrindo žinių.

V.B. Tupovas
Maskvos energetikos institutas ( Technikos universitetas)

ANOTACIJA

Originalūs MPEI patobulinimai, siekiant sumažinti triukšmą energetinė įrangaŠiluminės elektrinės ir katilinės. Pateikiami pavyzdžiai, kaip sumažinti triukšmą iš pačių intensyviausių triukšmo šaltinių, būtent iš garų išmetimo, kombinuoto ciklo įrenginių, traukos mašinų, karšto vandens katilų, transformatorių ir aušinimo bokštų, atsižvelgiant į jų eksploatavimo energetikos objektuose reikalavimus ir specifiką. Pateikiami duslintuvų bandymo rezultatai. Pateikti duomenys leidžia rekomenduoti MPEI duslintuvus plačiai naudoti šalies energetikos objektuose.

1. ĮVADAS

Aplinkosaugos problemų sprendimai eksploatuojant energetikos įrenginius yra prioritetiniai. Triukšmas yra vienas iš svarbiausių teršalų aplinką, mažinti Neigiama įtaka kuriam taikomi aplinkos apsaugos įstatymai atmosferos oras“ ir „Dėl aplinkos apsaugos natūrali aplinka“, o sanitariniai standartai SN 2.2.4/2.1.8.562-96 nustato leistinus triukšmo lygius darbo vietose ir gyvenamosiose patalpose.

Normalus elektros įrenginių veikimas yra susijęs su triukšmo emisija, viršijančia sanitarinius standartus ne tik energetikos objektų teritorijoje, bet ir aplinkinėje teritorijoje. Tai ypač svarbu energetikos objektams, esantiems didieji miestai arti gyvenamųjų rajonų. Kombinuoto ciklo dujų blokų (CCP) ir dujų turbinų blokų (GTU), taip pat aukštesnės kokybės įrangos naudojimas. Techniniai parametrai susiję su padidėjusiu garso slėgio lygiu aplinkoje.

Kai kurios energijos įrangos emisijos spektre yra toninių komponentų. Visą parą veikiantis energetikos įrenginių veikimo ciklas kelia ypatingą triukšmo pavojų gyventojams naktį.

Pagal sanitarinius standartus, šiluminių elektrinių, kurių ekvivalentinė elektros galia 600 MW ir didesnė, sanitarinių apsaugos zonų (SAZ), naudojančių anglį ir mazutą kaip kurą, SAZ turi būti ne mažesnė kaip 1000 m, veikiančių dujomis ir dujomis. -naftingas kuras - ne mažiau 500 m. Kogeneracinėms elektrinėms ir rajoninėms katilinėms, kurių šiluminė galia 200 Gcal ir didesnė, veikiančioms anglimi ir mazutu, sanitarinės apsaugos zona yra ne mažesnė kaip 500 m, o veikiančioms dujomis ir rezervu mazutas - ne mažiau 300 m.

Sanitariniai standartai ir taisyklės nustato minimalius sanitarinės zonos matmenis, o tikrieji matmenys gali būti didesni. Perteklius priimtinus standartus nuo nuolat veikiančių šiluminių elektrinių įrenginių (TPP) darbo zonoms gali siekti 25-32 dB; gyvenamiesiems rajonams - 20-25 dB 500 m atstumu nuo galingos šiluminės elektrinės (TPP) ir 15-20 dB 100 m atstumu nuo didelės rajoninės šiluminės stoties (RTS) arba ketvirtinės šiluminės stoties (CTS) . Todėl energetikos objektų triukšmo poveikio mažinimo problema yra aktuali, o artimiausiu metu jos svarba didės.

2. MAITINIMO ĮRANGOS TRIUKŠMO MAŽINIMO PATIRTIS

2.1. Pagrindinės darbo sritys

Sanitarinių normų viršijimą aplinkinėje teritorijoje, kaip taisyklė, formuoja šaltinių grupė, triukšmo mažinimo priemonių kūrimas, kuriam skiriamas didelis dėmesys tiek užsienyje, tiek mūsų šalyje. Tokių įmonių kaip Industrial acoustic Company (IAC), BB-Acustic, Gerb ir kitų darbai, susiję su galios įrangos triukšmo slopinimu, yra žinomi užsienyje, o mūsų šalyje yra YuzhVTI, NPO TsKTI, ORGRES, VZPI (Atviras universitetas) , NIISF, VNIAM ir kt.

Nuo 1982 m. Maskvos energetikos institutas (Technikos universitetas) taip pat atlieka eilę darbų šiai problemai išspręsti. Pastaraisiais metais buvo sukurti ir įdiegti nauji veiksmingi duslintuvai dideliuose ir mažuose energetikos objektuose, skirtuose intensyviausiems triukšmo šaltiniams:

garų išmetimas;

kombinuoto ciklo dujų įrenginiai;

traukos mašinos (dūmų šalintuvai ir ventiliatoriai);

Karšto vandens boileriai;

transformatoriai;

aušinimo bokštai ir kiti šaltiniai.

Žemiau pateikiami galios įrangos triukšmo mažinimo pavyzdžiai, naudojant MPEI plėtrą. Darbas, susijęs su jų įgyvendinimu, turi didelę socialinę reikšmę, kurį sudaro triukšmo poveikio sumažinimas pagal sanitarinius standartus daugeliui gyventojų ir energetikos objektų personalo.

2.2. Energijos įrangos triukšmo mažinimo pavyzdžiai

Garų išmetimas iš elektrinių katilų į atmosferą yra intensyviausias, nors ir trumpalaikis, triukšmo šaltinis tiek įmonės teritorijoje, tiek aplinkinėje teritorijoje.

Akustiniai matavimai rodo, kad 1 - 15 m atstumu nuo galios katilo garų išmetimo garso lygiai viršija ne tik leistiną, bet ir maksimalų. leistinas lygis garsas (110 dBA), esant 6 - 28 dBA.

Todėl naujų efektyvių garo slopintuvų kūrimas yra neatidėliotinas uždavinys. Sukurtas garų išmetimo triukšmo slopintuvas (MEI duslintuvas).

Garų duslintuvas turi įvairių modifikacijų, priklausomai nuo reikiamo išmetamųjų dujų triukšmo lygio mažinimo ir garų savybių.

Šiuo metu MPEI garo duslintuvai yra įdiegti daugelyje energetikos objektų: OJSC „Teritorinė gamybos įmonė-6“ Saransko šiluminėje elektrinėje Nr. 2 (CHP-2), AB „Novolipetsko geležies ir plieno gamyklos“ katile OKG-180. , CHPP-9, TPP-11 OJSC „Novolipetsk geležies ir plieno gamyklos“ Mosenergo“. Garo suvartojimas per duslintuvus svyravo nuo 154 t/h Saransko CHPP-2 iki 16 t/h Mosenergo OJSC CHPP-7.

MPEI duslintuvai sumontuoti ant išmetimo vamzdynų po katilų GPC g. 1, 2 OJSC Mosenergo CHPP-12 CHPP-7 filialas. Šio triukšmo slopintuvo efektyvumas, gautas iš matavimų rezultatų, buvo 1,3 - 32,8 dB visame standartizuotų oktavų juostų spektre, kurių geometriniai dažniai yra nuo 31,5 iki 8000 Hz.

Ant katilų šv. 4, 5 OJSC Mosenergo CHPP-9, ant garo išleidimo po pagrindinių apsauginių vožtuvų (GPV) buvo sumontuoti keli MPEI duslintuvai. Čia atlikti bandymai parodė, kad akustinis efektyvumas buvo 16,6 - 40,6 dB visame standartizuotų oktavų juostų spektre, kurių geometriniai vidutiniai dažniai 31,5 - 8000 Hz, o pagal garso lygį - 38,3 dBA.

MPEI duslintuvai, palyginti su užsienio ir kitais vietiniais analogais, turi aukštas specifines charakteristikas, leidžiančias pasiekti maksimalų akustinį efektą esant minimaliam duslintuvo svoriui ir maksimalus srautas garai per duslintuvą.

MPEI garo duslintuvai gali būti naudojami siekiant sumažinti į atmosferą išleidžiamų perkaitintų ir šlapių garų, gamtinių dujų ir kt. triukšmą. Duslintuvo konstrukcija gali būti naudojama įvairiems garo išmetimo parametrams ir gali būti naudojama tiek įrenginiuose, tiek įrenginiuose. su subkritiniais parametrais ir vienetais su superkritiniais parametrais. MPEI garų duslintuvų naudojimo patirtis parodė būtiną duslintuvų akustinį efektyvumą ir patikimumą įvairiose patalpose.

Kuriant dujų turbinų elektrinių triukšmo slopinimo priemones, didžiausias dėmesys buvo skiriamas dujų takų duslintuvų kūrimui.

Remiantis Maskvos energetikos instituto rekomendacijomis, buvo sukurti šių markių nuotekų šilumos katilų dujų takų triukšmo slopintuvai: KUV-69.8-150, kurį gamina Dorogobuzhkotlomash OJSC Severny Settlement dujų turbininei jėgainei, P- 132, kurį pagamino Podolsko mašinų gamybos gamykla JSC (PMZ JSC), skirta Kirišio valstijos rajono elektrinei, P-111, pagamintą JSC PMZ, skirtą JSC Mosenergo CHPP-9, atliekų šilumos katilą pagal Nooter/Eriksen licenciją PGU-220 jėgainei. Ufimskaya CHPP-5, KGT-45/4.0-430-13/0.53-240, skirtas Novy Urengoy dujų cheminiam kompleksui (GCC).

Severny Settlement GTU-CHP buvo atliktas darbų kompleksas dujų takų triukšmui mažinti.

„Severny Settlement GTU-CHP“ yra dviejų korpusų HRSG, suprojektuotas „Dorogobuzhkotlomash OJSC“, kuris sumontuotas po dviejų „Pratt & Whitney Power Systems“ FT-8.3 dujų turbinų. Evakuacija dūmų dujos iš KU vykdoma per vieną kaminas.

Akustiniai skaičiavimai parodė, kad norint atitikti sanitarinius standartus gyvenamajame rajone 300 m atstumu nuo kamino žiočių, būtina sumažinti triukšmą nuo 7,8 dB iki 27,3 dB, esant geometriniam vidutiniam dažniui 63- 8000 Hz.

MPEI sukurtas išsklaidymo plokštelinis triukšmo duslintuvas, skirtas sumažinti dujų turbinos bloko su dujų turbinos bloku išmetamųjų dujų triukšmą, yra dviejose metalinėse įrenginio triukšmo slopinimo dėžėse, kurių matmenys 6000x6054x5638 mm, virš konvekcinių paketų prieš maišytuvus.

Kirišio valstijos rajono elektrinėje šiuo metu diegiamas garo-dujų blokas PGU-800 su P-132 horizontaliu instaliaciniu bloku ir dujų turbinos blokas SGT5-400F (Siemens).

Skaičiavimai parodė, kad reikalingas triukšmo lygio sumažinimas iš dujų turbinos išmetimo trakto yra 12,6 dBA, kad būtų užtikrintas 95 dBA garso lygis 1 m atstumu nuo kamino žiočių.

Triukšmui mažinti KU P-132 dujų takuose Kirišių valstijos rajono elektrinėje sukurtas cilindrinis duslintuvas, kuris dedamas į 8000 mm vidinio skersmens kaminą.

Triukšmo slopintuvas susideda iš keturių cilindrinių elementų, tolygiai išdėstytų kamine, o santykinis duslintuvo srauto plotas yra 60%.

Skaičiuojamas duslintuvo efektyvumas yra 4,0-25,5 dB oktavų juostų diapazone, kurių geometriniai vidutiniai dažniai yra 31,5 - 4000 Hz, o tai atitinka akustinį efektyvumą esant 20 dBA garso lygiui.

Duslintuvų naudojimas siekiant sumažinti dūmų šalintuvų keliamą triukšmą, naudojant Mosenergo OJSC CHPP-26 pavyzdį horizontaliuose skyriuose.

Siekiant sumažinti dujų trasos triukšmą, 2009 m. išcentriniai dūmų šalintuvai D-21,5x2 katilas TGM-84 g. 4 CHPP-9, prieš patekimą į kaminą 23,63 m aukštyje tiesioje vertikalioje katilo dūmtakio dalyje už dūmtraukių buvo sumontuotas plokštelinis triukšmo slopintuvas.

TGM TETs-9 katilo dūmtakio kanalo plokštelinis triukšmo slopintuvas yra dviejų pakopų konstrukcijos.

Kiekviena duslintuvo pakopa susideda iš penkių 200 mm storio ir 2500 mm ilgio plokščių, tolygiai išdėstytų 3750x2150 mm dydžio dujų kanale. Atstumas tarp plokščių 550 mm, atstumas tarp išorinių plokščių ir dūmtakio sienelės 275 mm. Su tokiu plokščių išdėstymu santykinis srauto plotas yra 73,3%. Vienos pakopos duslintuvo ilgis be gaubtų 2500 mm, atstumas tarp duslintuvo pakopų 2000 mm, plokščių viduje yra nedegi, nehigroskopinė garsą sugerianti medžiaga, kuri apsaugota nuo pūtimo stiklo pluošto ir perforuoto metalo lakštai. Duslintuvo aerodinaminis pasipriešinimas yra apie 130 Pa. Duslintuvo konstrukcijos svoris apie 2,7 tonos Duslintuvo akustinis efektyvumas, remiantis bandymų rezultatais, yra 22-24 dB esant geometriniams vidutiniams 1000-8000 Hz dažniams.

Visapusiško triukšmo mažinimo priemonių kūrimo pavyzdys yra MPEI kūrimas, siekiant sumažinti Mosenergo OJSC HE 1 dūmų šalintuvų keliamą triukšmą. Pateikta čia aukšti reikalavimaiį duslintuvų aerodinamines varžas, kurios turėjo būti dedamos į esamus stoties dujų kanalus.

Sumažinti katilų dujų takų triukšmą Art. 6, 7 GES-1, Mosenergo OJSC filialas, MPEI sukūrė visą triukšmo mažinimo sistemą. Triukšmo mažinimo sistema susideda iš šių elementų: plokštelinio duslintuvo, garsą sugeriančia medžiaga išklotų dujų kelio posūkių, skiriamosios garsą sugeriančios pertvaros ir rampos. Skiriamoji garsą sugerianti pertvara, rampa ir garsą sugeriantis katilo dūmtakių posūkių pamušalas, be triukšmo lygio mažinimo, padeda sumažinti elektrinių katilų dujinių takų aerodinaminį pasipriešinimą g. 6, 7, pašalinus išmetamųjų dujų srautų susidūrimą jų jungimosi vietoje, organizuojant sklandesnius išmetamųjų dujų posūkius dujų takuose. Aerodinaminiai matavimai parodė, kad katilų, esančių už dūmtraukių, dujų takų bendra aerodinaminė varža praktiškai nepadidėjo dėl triukšmo slopinimo sistemos įrengimo. Bendras triukšmo mažinimo sistemos svoris buvo apie 2,23 tonos.

Pateikiama patirtis mažinant priverstinio oro katilų ventiliatorių oro įsiurbimo angų triukšmo lygį. Straipsnyje aptariami pavyzdžiai, kaip sumažinti katilų oro įsiurbimo angų triukšmą naudojant MPEI sukurtus duslintuvus. Štai katilo BKZ-420-140 NGM ventiliatoriaus VDN-25x2K oro įsiurbimo duslintuvai. 10 OJSC Mosenergo CHPP-12 ir karšto vandens katilai per požemines kasyklas (katilų pavyzdžiu

PTVM-120 RTS "Yuzhnoye Butovo") ir kanalais, esančiais katilinės pastato sienoje (naudojant katilų PTVM-30 RTS "Solntsevo" pavyzdį). Pirmieji du ortakių išdėstymo atvejai yra gana būdingi energijos ir karšto vandens katilams, o trečiojo atvejo ypatybė yra zonų, kuriose būtų galima įrengti duslintuvą, nebuvimas ir dideli oro srautai ortakiuose.

Triukšmo mažinimo priemonės buvo sukurtos ir įdiegtos 2009 m., naudojant garsą sugeriančius ekranus iš keturių TC TN-63000/110 tipo ryšio transformatorių, esančių Mosenergo OJSC TPP-16. Garsą sugeriantys ekranai montuojami 3 m atstumu nuo transformatorių. Kiekvieno garsą sugeriančio ekrano aukštis yra 4,5 m, o ilgis svyruoja nuo 8 iki 11 m. Garsą sugeriantis ekranas susideda iš atskirų plokščių, sumontuotų specialiuose stelažuose. Kaip ekrano plokštės naudojamos plieninės plokštės su garsą sugeriančia danga. Skydas iš priekinės pusės yra padengtas gofruotu metalo lakštu, o iš transformatorių pusės - perforuotu metalo lakštu, kurio perforacijos koeficientas yra 25%. Ekrano plokščių viduje yra nedegi, nehigroskopinė garsą sugerianti medžiaga.

Bandymų rezultatai parodė, kad garso slėgio lygiai po ekrano sumontavimo valdymo taškuose sumažėjo iki 10-12 dB.

Šiuo metu yra sukurti projektai, kuriais siekiama sumažinti triukšmą iš TPP-23 aušinimo bokštų ir transformatorių bei iš Mosenergo OJSC TPP-16 aušinimo bokštų naudojant ekranus.

Toliau buvo aktyviai diegiami MPEI triukšmo slopintuvai karšto vandens katilams. Vien per pastaruosius trejus metus duslintuvai buvo sumontuoti ant katilų PTVM-50, PTVM-60, PTVM-100 ir PTVM-120 RTS Rublevo, Strogino, Kozhukhovo, Volkhonka-ZIL, Biryulyovo, Khimki-Khovrino, „Red Builder“ “, „Chertanovo“, „Tushino-1“, „Tushino-2“, „Tushino-5“, „Novomoskovskaya“, „Babushkinskaya-1“, „Babushkinskaya-2“, „Krasnaya Presnya“ “, KTS-11, KTS-18, KTS-24, Maskva ir kt.

Visų sumontuotų duslintuvų bandymai parodė aukštą akustinį efektyvumą ir patikimumą, tai patvirtina įgyvendinimo sertifikatai. Šiuo metu naudojama daugiau nei 200 duslintuvų.

MPEI duslintuvai pristatomi toliau.

2009 m. tarp MPEI ir Centrinės remonto gamyklos (TsRMZ Maskva) buvo sudarytas susitarimas dėl integruotų sprendimų, mažinančių elektros įrangos keliamą triukšmo poveikį, tiekimo. Tai leis plačiau pristatyti MPEI plėtrą šalies energetikos objektuose. IŠVADA

Sukurtas MPEI duslintuvų kompleksas, skirtas sumažinti įvairių elektros įrenginių keliamą triukšmą, parodė reikiamą akustinį efektyvumą ir atsižvelgia į darbo energetikos objektuose specifiką. Duslintuvams buvo atlikti ilgalaikiai veikimo bandymai.

Apsvarstyta jų naudojimo patirtis leidžia rekomenduoti MPEI duslintuvus plačiai naudoti šalies energetikos objektuose.

BIBLIOGRAFIJA

1. Įmonių, statinių ir kitų objektų sanitarinės apsaugos zonos ir sanitarinė klasifikacija. SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-01. M.: Rusijos sveikatos apsaugos ministerija, 2001 m.

2. Grigoryanas F.E., Pertsovskis E.A. Elektrinių triukšmo slopintuvų skaičiavimas ir projektavimas. L.: Energija, 1980. - 120 p.

3. Kova su triukšmu gamyboje / red. E.Ya. Judina. M.: Mechanikos inžinerija. 1985. - 400 p.

4. Tupovas V.B. Sumažinti elektros įrangos keliamą triukšmą. M.: MPEI leidykla. 2005. - 232 p.

5. Tupovas V.B. Energetikos objektų triukšmo poveikis aplinkai ir jo mažinimo būdai. Žinyne: „Pramoninė šiluminė energetika ir šilumos inžinerija“ / redagavo: A.V. Klimenko, V.M. Zorina, MPEI leidykla, 2004. T. 4. P. 594-598.

6. Tupovas V.B. Energijos įrangos keliamas triukšmas ir jo mažinimo būdai. IN vadovėlis: „Energijos ekologija“. M.: MPEI leidykla, 2003. 365-369 p.

7. Tupovas V.B. Sumažinti elektros įrangos keliamo triukšmo lygį. Šiuolaikinės aplinkosaugos technologijos elektros energetikoje: informacijos rinkinys / red. V.Ya. Putilova. M.: MPEI leidykla, 2007, p. 251-265.

8. Marčenko M.E., Permiakovas A.B. Šiuolaikinės triukšmo slopinimo sistemos dideliems garų srautams išleisti į atmosferą // Šiluminės energetikos inžinerija. 2007. Nr.6. 34-37 p.

9. Lukaščiukas V.N. Triukšmas pučiant garo perkaitintuvus ir jo poveikio aplinkai mažinimo priemonių kūrimas: dis... cand. tie. Mokslai: 05.14.14. M., 1988. 145 p.

10. Yablonik L.R. Turbinų ir katilinių įrenginių apsaugos nuo triukšmo konstrukcijos: teorija ir skaičiavimas: dis. ...doc. tie. Sci. Sankt Peterburgas, 2004. 398 p.

11. Garų emisijos triukšmo slopintuvas (pasirinktinai): Patentas

naudingam modeliui 51673 RF. Prašymo Nr.2005132019. Taikymas 2005 18 10 / V.B. Tupovas, D.V. Chugunkovas. - 4 s: serga.

12. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Garų emisijos triukšmo slopintuvas // Elektros stotys. 2006. Nr.8. 41-45 p.

13. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Triukšmo slopintuvų naudojimas išleidžiant garą į atmosferą/Ulovoe Rusijos elektros energijos pramonėje. 2007. Nr.12. P.41-49

14. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Energijos katilų garo išleidimo triukšmo slopintuvai // Šiluminės energetikos inžinerija. 2009. Nr.8. P.34-37.

15. Tupovas V.B., Chugunkov D.V., Semin S.A. Triukšmo iš dujų turbinų agregatų su atliekų šilumos katilais išmetimo kanalų mažinimas // Šiluminės energetikos inžinerija. 2009. Nr.1. P. 24-27.

16. Tupovas V.B., Krasnovas V.I. Patirtis mažinant priverstinio oro katilų ventiliatorių oro įsiurbimo angų triukšmo lygį // Šiluminės energetikos inžinerija. 2005. Nr.5. 24-27 p

17. Tupovas V.B. Triukšmo problema iš elektrinių Maskvoje // 9-asis tarptautinis garso ir vibracijos kongresas Orlandas, Florida, JAV, 2002 m. liepos 8-11 d. 488-496.

18. Tupovas V.B. Karšto vandens katilų pučiamųjų ventiliatorių triukšmo mažinimas//II tarptautinis garso ir vibracijos kongresas, Sankt Peterburgas, 2004 m. liepos 5-8 d. P. 2405-2410.

19. Tupovas V.B. Vandens šildymo katilų keliamo triukšmo mažinimo metodai RTS // Šiluminės energetikos inžinerija. Nr.1. 1993. P. 45-48.

20. Tupovas V.B. Triukšmo problema iš elektrinių Maskvoje // 9-asis tarptautinis garso ir vibracijos kongresas, Orlandas, Florida, JAV, 2002 m. liepos 8–11 d. P. 488^96.

21. Lomakin B.V., Tupov V.B. Triukšmo mažinimo patirtis greta CHPP-26 // Elektros stotys. 2004. Nr.3. 30-32 p.

22. Tupovas V.B., Krasnovas V.I. Energetikos objektų triukšmo mažinimo problemos plečiant ir modernizuojant // I specializuota teminė paroda „Ekologija energetikos sektoriuje-2004“: Šešt. ataskaita Maskva, Visos Rusijos parodų centras, 2004 m. spalio 26-29 d. M., 2004. P. 152-154.

23. Tupovas V.B. Elektrinių keliamo triukšmo mažinimo patirtis/Y1 Visos Rusijos mokslinė ir praktinė konferencija su tarptautiniu dalyvavimu „Gyventojų apsauga nuo padidėjusio triukšmo poveikio“, 2009 m. kovo 17-19 d. Sankt Peterburgas, p. 190-199.

Katilinės garso izoliacija Šiame leidinyje apžvelgsime priežastis Aukštesnis lygis dujinių katilų ir katilinių keliamą triukšmą ir vibraciją, taip pat būdus, kaip juos pašalinti, kad būtų pasiekti standartiniai rodikliai ir gyventojų komforto lygis.

Vystytojų tarpe vis labiau populiarėja autonominių modulinių dujinių katilinių įrengimas ant daugiabučių namų stogų. Tokios katilinės privalumai yra akivaizdūs. Tarp jų

    Nereikia statyti atskiro pastato katilinės įrangai

    Šilumos nuostolių sumažinimas 20 % dėl nedidelio šilumos tinklų skaičiaus, lyginant su šildymu iš centrinio šildymo tinklo

    Sutaupoma įrengiant komunikacijas nuo aušinimo skysčio iki vartotojo

    Būtinybės nebuvimas priverstinė ventiliacija

    Galimybė visiškai automatizuoti sistemą su minimaliu techninės priežiūros personalu

Vienas iš katilinės ant stogo trūkumų – katilo ir siurblių vibracijos. Paprastai jie atsiranda dėl katilinės įrangos projektavimo, statybos ir montavimo trūkumų. Todėl atsakomybė už padidėjusio triukšmo lygio pašalinimą ir katilinės garso izoliavimo priemones tenka statytojui arba būstą administruojančiai įmonei.

Triukšmas iš katilinės yra žemo dažnio ir perduodamas per pastato konstrukcinius elementus tiesiai iš šaltinio ir per komunikacijas. Jo intensyvumas patalpoje, įrengtoje kaip katilinė, yra 85-90 dB. Stogo katilinės garso izoliacija yra pateisinama, jei ji atliekama iš šaltinio pusės, o ne bute. Buto lubų ir sienų garso izoliacija su tokiu triukšmu yra brangi ir neefektyvi.

Padidėjusio triukšmo lygio stogo katilinėje priežastys.

    Nepakankamas pagrindo, ant kurio stovi katilinės įranga, storis ir masyvumas. Tai veda prie įsiskverbimo ore sklindantis triukšmasį butus per grindų plokštę ir technines grindis.

    Trūksta tinkamos katilo vibracijos izoliacijos. Tokiu atveju vibracijos perduodamos į lubas ir sienas, kurios skleidžia garsą į butus.

    Standusis vamzdynų, komunikacijų ir jų atramų tvirtinimas taip pat yra konstrukcinio triukšmo šaltinis. Paprastai vamzdžiai turi eiti per gaubiamąsias konstrukcijas elastingoje movoje, apsuptoje garsą sugeriančios medžiagos sluoksniu.

    Nepakankamas dujotiekio storis kaip projektavimo klaida didelis greitis vandens judėjimas ir padidinto hidrodinaminio triukšmo lygio sukūrimas.

Stogo katilinės garso izoliacija. Renginių sąrašas.

    Vibraciją izoliuojančių atramų montavimas po katilinės įranga. Vibracijos izoliacijos medžiagų apskaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į atramos plotą ir įrangos svorį;

    „standžių jungčių“ pašalinimas tose vietose, kur tvirtinamos vamzdynų atramos, naudojant stiprumo matuoklio medžiagą, šilumos ir garso izoliacinę medžiagą arba vibracinių tvirtinimo detalių montavimas ant komunikacijas fiksuojančių smeigių;

    Jei nėra elastingų rankovių, išplečiamas dujotiekio praėjimas laikančiosios konstrukcijos, apvyniojimas elastine medžiaga (k-flex, vibracine stack ir kt.) ir karščiui atspariu sluoksniu (bazalto kartonas);

    Vamzdyno apvyniojimas šilumos nuostolius mažinančia ir garso izoliacinių savybių turinčia medžiaga: Texaund 2ft AL;

    Stogo katilinės atitvarų konstrukcijų papildoma garso izoliacija;

    Guminių kompensatorių montavimas, siekiant sumažinti vibracijos perdavimą vamzdynu;

    Triukšmo slopintuvų įrengimas išmetamųjų dujų išmetimo kanale;

    Įrengus triukšmą sugeriančias medžiagas bazalto (Stopzvuk BP) arba stiklo pluošto (Acoustilin fiber) pagrindu, galima sumažinti foninį triukšmą katilinėje 3-5 dB.

MEDINIO NAMO KATILIO GARSO IZSOLIAVIMAS.

Taisyklės statybos kodeksus Ir priešgaisrinė sauga padiktuoti katilo įrengimą specialioje patalpoje su atskiru įėjimu. Paprastai jis yra rūsyje arba rūsyje. Dėl šio susitarimo skundai dėl padidėjusio katilo triukšmo yra reti.

Katilas įrengtas tame pačiame aukšte kaip ir svetainės, su dideliu triukšmo lygiu ir visiška tyla kaimo namas gali sukelti nepatogumų gyventojams. Todėl katilo garso izoliacija gali būti aktuali.

Padidėjusio triukšmo lygio priežastys gali būti panašios kaip ir eksploatuojant katilinę ant stogo, tačiau mažesnio masto. Su jais elgiamasi vienodai

    Katilo išorinio korpuso konstrukcijos ypatybės. Daugumoje katilų modelių degiklis ir ventiliatorius uždaromi atskira sklende, kuri sumažina degiklio keliamą triukšmą. Jei vienintelė garso izoliacinė apsauga yra plastikinė katilo dėžė, gali būti pastebimas degiklio skleidžiamas triukšmas.

    Triukšmingas gamintojo ventiliatorius.

    Ventiliatoriaus disbalansas, nešvarumų kaupimasis dėl dulkių iš išorės ir priežiūros priemonių nepaisymas.

    Oro patekimas į šildymo sistemą.

    Netinkamas dujų degiklio nustatymas.

    Tvirta katilo ir išleidimo vamzdžių tvirtinimo sistema.

Katilo garso izoliacija prasideda nuo padidėjusio triukšmo lygio priežasčių nustatymo ir yra susijusi su darbuotojų darbu dujų paslaugos ją aptarnaujanti ar patalpų garso izoliacija užsiima įmonė.

Jei katilas ir sistema veikia tinkamai, tada

    Katilą montuojame ant vibracijos izoliuotos platformos ant tvirtinimų su stiprumo matuokliu

    Diegti guminės kompensacinės jungtys kur iš katilo korpuso išeina vamzdžiai

    Katilui perkame garsui nepralaidų korpusą

    Atliekame papildomą katilinės sienų garso izoliaciją

    Sumažinti foninį triukšmą katilinėje

Sveiki atvykę į komforto zoną!

Data: 2015-12-12

Katilinės kelia daug triukšmo. Juose yra daug garsus skleidžiančių elementų: siurblių, ventiliatorių, siurblių ir kitų mechanizmų. Iš esmės, dirbant pramonėje, su pramoninė įranga, vienaip ar kitaip verčia specialistą susidoroti su triukšmu, o visiškai nutildyti agregatus kol kas nėra galimybės. Bet jūs galite padaryti juos daug mažiau garsius.

Kaip sumažinti katilinės triukšmą projektuojant

Elektros ir šiluminės energetikos objektų triukšmo lygiui keliami labai griežti reikalavimai, ypač jei tam skirti objektai yra miesto ribose. Katilinė yra tik šiluminės energijos įrenginys ir net būdama kompaktiška gali sukelti didelį diskomfortą kitiems.

Jus taip pat gali sudominti

Mini katilinės daugiabučiame name privalumai ir trūkumai

Energijos ištekliai brangsta – tai faktas, todėl tai ypač aktualu Pastaruoju metu Kyla energijos taupymo klausimas. Tai taip pat taikoma daugiabučių namų šildymo sistemoms. Kaina tiesiogiai priklauso nuo šilumos tiekimo gyventojams būdo, kurių šiuo metu yra du: centralizuotas ir autonominis.

Mūsų svetainė yra mūsų vizitinė kortelė. Kaip ir vizitinėje kortelėje, mes rodėme tik, mūsų nuomone, būtiniausią informaciją.

Mūsų svetainė buvo sukurta tam, kad apsilankę čia galėtumėte mums paskambinti:

Ir per protingą laiką gaukite kvalifikuotus atsakymus į savo klausimus.

Darbas atliktas:

  • Techninių specifikacijų (TU) gavimasšių tipų darbams: objekto dujinimas, vandentiekis, elektros tiekimas, kanalizacija. Taip pat - visi leidimai katilų įrengimui SES, priešgaisrinėje tarnyboje ir kitose organizacijose. Dujų limitai – dokumentacijos ruošimas, priėmimas.
  • Katilinės projektavimas. Ji teikiama ir kaip atskira paslauga, ir kaip „iki raktų“ katilinių statybos darbų komplekso dalis. Dujinėms katilinėms, dyzelinėms katilinėms ir medienos kuro katilinėms. Projektavimas atliekamas šiems objektams - dujinėms katilinėms, dyzelinėms katilinėms ir medienos atliekų katilinėms.
  • Katilo įranga. Importuotos ir rusiškos įrangos tiekimas – tiesiogiai per gamintojus. Projektavimo ir montavimo organizacijoms, kurios perka per mūsų atstovybes, teikiame nuolaidas. Pagrindai katilo įranga: blokiniai moduliai, katilai, degikliai, šilumokaičiai, kaminai.

    Taip pat galite atskirai užsisakyti šią katilo įrangą:

    • dujiniai katilai(mažos ir vidutinės galios),
    • šildymo katilai,
    • degikliai (dujiniai, dyzeliniai ir kombinuoti),
    • blokiniai-moduliniai pastatai (iš daugiasluoksnių plokščių).
  • Katilinių įrengimas gaminamas tiek Kliento vietoje, tiek su galimybe dalinai įvykdyti įmonės bazėje, su tolesniu pristatymu į aikštelę ir bloko surinkimu. Pagrindiniai tipai: blokinis, modulinės katilinės, montuojamas ant stogo, pastatomas, prikabinamas, transportuojamas.
  • Atliktų darbų pristatymas. Visų dokumentų tvarkymas ir bendravimas su priežiūros institucijų atstovais. Sąveika su visomis tiek garo katilinėse, tiek karšto vandens katilinėse dalyvaujančiomis konstrukcijomis.

Privalumai:

  1. Terminai, kokybė, kaina– pareiškia visi. Ne visi laikosi. Mes laikomės.
  2. Valdymo skyrius jums pristatys maksimalus patogumas kai dirba su mumis.

Katilinės yra suprojektuoti ir sumontuoti laikantis kelių taisyklių, pavyzdžiui:

  • GOST 21.606-95 SPDS "Katilinių termomechaninių sprendimų darbo dokumentacijos įgyvendinimo taisyklės"
  • GOST 21563-93 Vandens šildymo katilai. Pagrindiniai parametrai ir techniniai reikalavimai
  • PU ir BE "Garo katilų projektavimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės"
  • PB 12-529-03 „Dujų skirstymo ir dujų vartojimo sistemų saugos taisyklės“.

Jei jūsų užduotis yra gauti aktyvų objektą iki šildymo sezono pradžios, siūlome jums galimybę "Block-modulinė katilinė" remiantis standartiniais sprendimais. Modulinės katilinės, tiekiamos pagal šią programą, turi šiuos privalumus: a) naudojant standartinę konstrukciją sutrumpėja projekto ir projekto tvirtinimo laikas, b) atsiranda galimybė lygiagrečiai su plėtra įsigyti ir bazinę įrangą. atskiros dalys projektą.

Taip pat verčiame garo katilinės karšto vandens režimu. Su šia operacija garo katilai prarasti nuo vardinės galios, tuo pačiu išspręsdami tam tikras šildymo problemas. Tai sprendimai daugiausia rusiškiems katilams. Šios operacijos pranašumas yra tas, kad esamų garo katilų nereikia keisti naujais, o tai trumpuoju laikotarpiu gali turėti teigiamą poveikį ekonominiu požiūriu.

Visa tiekiama katilų įranga yra sertifikuota ir turi leidimą naudoti Rusijos Federacijoje - dujiniai katilai, šildymo katilai, degikliai, šilumokaičiai, uždarymo vožtuvai ir tt Nurodyta dokumentacija įtraukta į pristatymo pakuotę.