Katilinių įranga: papildomi įrenginiai. Dujinių katilinių prietaisai ir automatizavimas Valdymo įrangos automatizavimas dujinėje katilinėje

Prietaisai (arba prietaisai) ir automatizavimas yra techninės priemonės, skirtos duomenims matuoti, valdyti, reguliuoti ir valdyti įvairius prietaisus ir sistemas.

Priklausomai nuo tikslų ir paskirties, atlieka šilumos, energijos ir matavimo bei stebėjimo funkcijas mechaninės charakteristikos, identifikavimas cheminės kompozicijos, medžiagų fizinės būsenos.

Tokie įrenginiai naudojami kaip indikatoriai, reguliatoriai, visų rūšių jutikliai, gali turėti vykdomąjį veikimo principą, valdyti įrenginių funkcijas.

Šiuolaikinė prietaisų ir automatikos įranga yra nepakeičiama efektyvios organizacijų veiklos prietaisų gamybos ir priežiūros dalis.

Įrengus šiuos įrenginius, pagerėja įrangos kokybė, užtikrinamas patikimas, protingas ir kontroliuojamas visų veikimas reikalingi prietaisai. Prietaisai taip pat stebi saugų įrangos veikimą gedimų atveju, automatika išjungia ir paleidžia įrenginius iš naujo, tais atvejais, kai tai techniškai įmanoma.

Prietaisai ir matavimo prietaisai paprastai skirstomi pagal veikimo parametrus ir funkcinę paskirtį:

  • išmatuoto kiekio tipas yra temperatūros, slėgio, sudėties, energijos suvartojimo nustatymo prietaisas;
  • duomenų gavimo būdas – prietaisai, duodantys rodiklius, reguliuojantys, fiksuojantys;
  • metrologinė paskirtis – darbinė, pavyzdinė, orientacinė;
  • vieta - įrengimas ant įrangos arba yra nuotolinis.

Montavimas ir priežiūra

Prietaisų montavimą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Toks specialistas yra mechanikas, dirbantis su prietaisais ir automatika.

Įrenginiai ir automatika montuojami laikantis saugos taisyklių, elektros instaliacijos eksploatavimo, instrukcijų ir standartų pramoninė sauga. Priklausomai nuo įrenginių galimybių, įrenginiai montuojami tiesiogiai su įranga arba nuotoliniu būdu. Paskutinė parinktis leidžia kontroliuoti visų darbą techniniai įrenginiai ant atstumo.

Instrumentų ir automatikos priežiūra atliekama pagal prietaisų naudojimo instrukciją. Priežiūra leidžia profilaktiškai stebėti ir atkurti įrenginius.

Priežiūra apima įrenginių veikimo patikrinimą, tikslių duomenų gavimą ir pagrindinių funkcijų atlikimą. Šios priemonės leidžia nustatyti automatikos gedimą ir atlikti reikiamą remontą ar prietaisų dalių keitimą. Tai ypač svarbu įrenginiams, atsakingiems už įrangos veikimo ir signalizacijos sistemų saugumą.

Katilinių prietaisai ir automatika

IN šiuolaikinės realybės Katilinės eksploatavimas turėtų būti atliekamas minimaliai dalyvaujant žmogui. Tam tikslui katilinėje įrengiamas šilumos valdymo įtaisas, automatika procesams reguliuoti ir valdyti, taip pat patalpos ir įrenginiai aprūpinti apsaugine įranga ir signalizacija.

Katilo prietaisai ir automatika turėtų padėti įgyvendinti ir valdyti pagrindinius įrangos funkcinius procesus.

Visų pirma, tai yra kūryba reikalingas kiekisšilumos. Katilo eksploatavimas vykdomas esant energijos šaltiniui, kurui, prietaisų ir automatikos sistemai leidžia sumažinti kuro sąnaudas, išlaikant optimalias sąlygas katilinės darbui. Prietaisų pagalba supaprastinamas saugus įrenginių eksploatavimas, stebimos visos katilinės įrangos dalys.

Katilinė gali veikti visiškai automatiniu režimu. Reikiamų režimų valdymas ir nustatymas atliekamas nuotoliniu būdu. Jei katilo įranga nėra skirta automatinis veikimas, techninės priežiūros personalas turi būti susipažinęs su visomis veikimo ypatybėmis ir matavimo prietaisų rodmenimis, kad galėtų valdyti reikiamą įrangos veikimo režimą. Darbo režimas, priklausomai nuo tikslų, gali būti pastovus arba periodiškai keičiami reikalingi parametrai.

Įrengus prietaisus, galima palengvinti katilų įrenginių priežiūrą. Prietaisų veikimas ir automatika leidžia optimaliai valdyti įrangą. Esant tam tikroms sąlygoms ir automatiniam valdymui, katilas neveikia visu galingumu, o tik tais parametrais, kurie prisideda optimalus sprendimas ir atlikti reikiamas užduotis.

GORINKOM LLC teikia įvairias prietaisų ir automatikos sistemų montavimo ir priežiūros paslaugas.

Kvalifikuoti specialistai turi didelę patirtį dirbant su prietaisais, kurie atlieka stebėjimo, matavimo, valdymo, taip pat kitas su įrangos eksploatavimu susijusias funkcijas.

Pagalbinė katilinių įranga yra:

  • elektriniai filtrai;
  • oro šildytuvai;
  • kaminai.

Šie elementai yra pagrindinės pagalbinės įrangos dalys. Jie montuojami virš katilo. Katilinės pagrindinė ir pagalbinė įranga turi būti suprojektuota pagal tokią technines schemas, kuri leis automatizuoti valdymą.

Katilinės sistemos montavimas ir sauga

Kiekvienas statydamas savo būstą kruopščiai planuoja interjerą, stengiasi efektyviai atlikti visus darbus ir remontą bei, žinoma, katilą. Katilo įrengimo įrengimas yra svarbiausias etapas siekiant visiško komforto savo namuose. Į šios sistemos įrengimą reikia žiūrėti atsakingai, kad ateityje nereikėtų mokėti baudų ir nieko neperdaryti.

Darbai turi būti atliekami griežtai prižiūrint specialistui, kad būtų išvengta gaisrų ir sprogimų.

Siekiant išvengti katilinės įrangos remonto ir rimtų pasekmių, pateikiamas rimtas montavimo ir organizavimo paslaugų sąrašas. Viskas prasideda nuo dokumentų rinkimo ir baigiasi paleidimu šildymo sistema naudojimui. Kad katilas ir visa sistema veiktų nepertraukiamai, patikimai ir ekonomiškai, visas katilo įrangos montavimo ir paleidimo eksploatacijos paslaugas turi atlikti aukštos kvalifikacijos specialistas. Jis turi turėti licenciją ir leidimą atlikti tokius darbus.

  1. Visa šildymo sistema iš anksto pajungta.
  2. Tinkamo visos sistemos veikimo patikrinimas, siekiant išvengti katilo įrangos remonto ir nelaimingų atsitikimų.
  3. Galutinis katilinės įrangos montavimas.
  4. Gaukite nurodymus iš specialistų.

Sistemos priežiūra

Jei katilo įrangos ir katilo montavimas ir derinimas buvo atliktas laikantis visų normų ir taisyklių, naudojimo metu vis tiek gali susidaryti situacijų, dėl kurių reikės papildomai remontuoti katilo instaliacijos pagalbinę įrangą. Dauguma bendra priežastis Tokius gedimus sukelia nekokybiškas, katilinės įrangos standartų neatitinkantis vanduo. Katilo reguliavimas, remontas ir susiję darbai yra gana brangūs.

Ryžiai. 1

Siekiant sumažinti katilinių ir katilinės įrangos remonto išlaidas ateityje, šildymo sistemos statybą turėtų atlikti įmonės, kurios teikia platų paslaugų spektrą:

  • Pastatyto objekto pogarantinė priežiūra.
  • Rekonstrukcija.
  • Reikalingas remontas ir derinimas.

Pagrindinis savininko uždavinys – laiku atlikti katilinės patalpų priežiūrą.

Pagrindiniai (1 pav.) ir pagalbiniai šildymo sistemos elementai

Katilinė yra prietaisų rinkinys, visiškai paruoštas cheminę kuro energiją paversti šilumine energija karšta energija, arba porą būtinų parametrų.

Katilo įrangos gamintojas siūlo šiuos pagrindinius komponentus:

  • vandens ekonomaizeris;
  • oro šildytuvas;
  • rėmas su kopėčiomis ir aptarnavimo lentynomis;
  • rėmas;
  • Šilumos izoliacija;
  • apvalkalas;
  • jungiamosios detalės;
  • ausinės;
  • dūmtakiai.

Katilinės įranga (reikia reguliuoti) turi papildomus bet kurio gamintojo nustatymus:

  • ventiliatoriai;
  • dūmų šalintuvai;
  • šėrimo, makiažo ir cirkuliaciniai siurbliai;
  • vandens valymo įrenginiai;
  • kuro perpylimo sistemos;
  • pelenų surinkimo gamykla;
  • vakuuminis pelenų valiklis.

Katilinės įrangos gamintojai sukūrė pagrindinį įrenginį mazuto sektoriuje deginant dujas - dujų valdymo tašką arba dujų valdymo bloką.

Ryžiai. 2

Visos šildymo sistemos nustatymas ir paleidimo procesas yra raktas į nepertraukiamą darbą ir komfortą kiekvienam.

  1. Garo katilo montavimas. Tai prietaisas, susidedantis iš pakuros ir garuojančių paviršių. Pagrindinis jo darbas yra išgarinti garus, kurie buvo naudojami už įrenginio ribų. Neteisingai sureguliavus procesą, iš katilo išeina garai, kurių slėgis yra didesnis nei atmosferos šilumos sąnaudos ir išsiskiria degant kurui.
  2. Vandens šildymo katilas. Tai šilumos mainų įrenginys, kuriame pagrindinis šiluminės energijos šaltinis yra vanduo.
  3. Degimo įrenginys.Šio įrenginio darbas yra deginti kurą, paverčiant jo energiją šiluma.
  4. Katilo pamušalas.Šią sistemą gamintojai pateikia šilumos nuostolių mažinimo ir dujų tankio užtikrinimo darbams atlikti.
  5. Kazanė. Tai metalinė konstrukcija. Pagrindinė jo užduotis – išlaikyti katilą ir atskiras apkrovas, užtikrinant reikiamą santykinį katilo elementų išdėstymą.
  6. Garų perkaitintuvas.Šis prietaisas padidina garo temperatūrą virš slėgio prisotinimo temperatūros katile. Gamintojas numatė šios gyvatuko sistemos veikimą, kai pilnas katilo įrangos sureguliavimas apima sočiųjų garų prijungimą prie įleidimo angos prie katilo būgno, o išleidimo angoje - į perkaitintą garų kamerą.
  7. Vandens ekonomaizeris.Šio įrenginio veikimo esmė – šildyti kuro degimo produktais, kurie savo ruožtu iš dalies pašildo arba visiškai išgarina katile esantį vandenį.
  8. Oro šildytuvas. Pagrindinė jo užduotis – šildyti orą kuro degimo produktais prieš kurui patenkant į katilo krosnį.

Reikalingas remontas garantiniu laikotarpiu

Katilo dalių gali prireikti, kol įrenginiui dar galioja garantija.

Galimas katilo įrangos remontas:

  • katilo montavimo darbai atlikti netinkamai;
  • įrenginys netinkamai naudojamas;
  • Priežiūra atlikta netinkamu laiku;
  • įtampos kritimai (galite įsigyti stabilizatorių, kuris pašalins šią problemą);
  • žemos kokybės aušinimo skystis (galite jį sumontuoti ant įleidimo vamzdyno kaip katilo filtrą).
Ryžiai. 3

Norint neremontuoti katilo įrangos, verta iš anksto apgalvoti visus niuansus, o ne skubiai spręsti problemą.

Lūžti? Nepanikuokite

Žinoma, jei katilinės įrangos remontas reikalingas prieš tai šildymo sezonas, tada tai nėra taip blogai, o jei oras yra šaltas, svarbiausia nepanikuoti. Tačiau į problemą reikia žiūrėti rimtai, nes gali nepavykti sureguliuoti katilo ir visos sistemos. Jei diegimo gedimas nėra rimtas, galite jį pataisyti patys. Bet jei kyla abejonių dėl priežasčių ir pasekmių, remontą reikėtų patikėti profesionalui.

Sėkmingas įrengimo veikimas priklauso ne tik nuo gamintojo, bet ir nuo modelio pasirinkimo parduotuvėje. Pasirinkimas nulemia, ar įrenginys susidoros su pavestomis užduotimis ir darbo apimtį – visą paleidimo procesą. Geriau, jei pardavusi įmonė turėtų paslaugų centras kažkur netoliese. Kad ji galėtų bet kada padėti paleidimo procese, ji apžiūrėjo ir suremontavo katilą (2 pav.).

Žinoma, už savo gaminį atsako katilinės įrangos gamintojas, tačiau savininkas privalo eksploatuoti pagal instrukcijas ir taisykles, kad nekiltų įrengimo įrengimo gedimų ir atliekų remontui. Katilų ir šildymo sistemų remonto įmonių statistika teigia, kad beveik 70% gedimų priežasčių yra netinkamas prietaisų naudojimas ir eksploatavimas, reikalavimų ir standartų pažeidimas. Todėl katilinės įrangos remontas vyksta daugiausia dėl vartotojo, o ne gamintojo kaltės.

Ryžiai. 4

Įrenginio nustatymas ir remontas

Jei žmogus nesupranta remonto klausimų, jam bus sunku suprasti šį procesą su katilais ir tam skirtais prietaisais.

Sąraše galite pamatyti dažniausiai pasitaikančias problemas:

  • Elektroninė lenta. Gamintojas priskyrė šiam įrenginiui atsakomybę už visus procesus. Jis reguliuoja įrenginį, jį įjungia ir išjungia, valdo ir įtakoja paleidimo procesą. Dėl nedidelio gedimo įvyks sprogimas. Norint išvengti gedimų, geriau montuoti tokį elementą kaip įtampos stabilizatorių.
  • (3 pav.). Jei katilinės įrangos pardavimas buvo atliktas su gamintojo defektais, nepadės nė vienas paleidimo procesas. Įrenginių eksploatavimo problemos iškyla pirmaisiais eksploatavimo mėnesiais. Norėdami pašalinti trūkumą, turėsite visiškai pakeisti šilumokaitį. Tačiau daug dažniau pasitaiko praėjimo užkimšimo įvairiomis nuosėdomis ir druskomis problema. Aušinimo skysčio srautas pradeda mažėti, o vieną dieną katilas užverda. Norint išvengti remonto ir paleidimo, reikia atkreipti dėmesį į vandens kokybę. Taip pat parduodant įrenginį atkreipkite dėmesį į jo kokybę, ar nėra gamintojo defektų.
  • (4 pav.). Įrengimo paleidimo procesas reiškia nuolatinį šio siurblio veikimą. Bet jei išsijungs, katilas užvirs. Įrenginys išsijungs dėl saugos termostato (yra parduodamas). Tačiau problema neišnyks ir remontas garantuotas. Kaltas aušinimo skystis – skystis šildymo katilams. Siurblys gali sustoti dėl dviejų priežasčių: nuosėdų atsiradimo; nuolaužų padidėjimas kūno viduryje. Siekiant išvengti šios problemos, parduodamas specialus filtras, sumontuotas ant įleidimo vamzdžio.
  • Dujų automatika.Šio katilo elemento remontas praktiškai neįmanomas. Paprastai šis komponentas visiškai pakeičiamas. Kad nereikėtų dar kartą reguliuoti katilo, geriau užkirsti kelią šiam gedimui, nei jį išspręsti. Galima parduoti kurą Prastos kokybės. Todėl norint, kad dujų automatika nesugestų, verta pirkti kokybišką kurą ir naudoti svarus vanduo aušinimo skysčiui.

Šiandien yra daug mažmeninės prekybos vietų, siūlančių katilų komponentus. Verta paminėti, kad žinomų firmų detales iš populiarių kompanijų visada rekomenduoja profesionalai. Jie yra kokybiški, paprastas paleidimo procesas, o katilas sumontuojamas gana greitai.

Katilinė (katilinė) – tai konstrukcija, kurioje šildomas darbinis skystis (aušinimo skystis) (dažniausiai vanduo) šildymo ar garo tiekimo sistemai, esantis vienoje techninėje patalpoje. Katilinės prie vartotojų prijungiamos naudojant šilumos tinklus ir/ar garo vamzdynus. Pagrindinis katilinės įrenginys yra garo, ugnies vamzdis ir/ar karšto vandens katilas. Katilinės naudojamos centralizuotam šilumos ir garo tiekimui arba vietiniam pastatų šilumos tiekimui.


Katilo instaliacija yra įrenginių, esančių viduje, kompleksas specialios patalpos ir skirtas cheminei kuro energijai paversti šiluminė energija pora arba karštas vanduo. Pagrindiniai jo elementai yra katilas, degimo įrenginys (krosnis), padavimo ir traukos įrenginiai. Apskritai katilo įrenginys yra katilo (-ų) ir įrangos derinys, įskaitant šiuos įrenginius: kuro tiekimą ir deginimą; vandens valymas, cheminis paruošimas ir oro pašalinimas; įvairios paskirties šilumokaičiai; šaltinio (neapdoroto) vandens siurbliai, tinklo arba cirkuliaciniai siurbliai - vandens cirkuliacijai šildymo sistemoje, papildomi siurbliai - vartotojo suvartotam vandeniui ir nuotėkiams tinkluose kompensuoti, tiekimo siurbliai vandeniui tiekti į garo katilai, recirkuliacija (maišymas); maistinių medžiagų rezervuarai, kondensato rezervuarai, karšto vandens rezervuarai; ventiliatoriai ir ortakis; dūmų šalintuvai, dujų takas ir kaminas; vėdinimo įrenginiai; kuro degimo automatinio reguliavimo ir saugos sistemos; šilumos skydas arba valdymo skydelis.


Katilas yra šilumos mainų įrenginys, kuriame šiluma iš karštų kuro degimo produktų perduodama vandeniui. Dėl to garo katiluose vanduo paverčiamas garu, o karšto vandens katiluose pašildomas iki reikiamos temperatūros.


Degimo įrenginys naudojamas kurui deginti ir jo cheminei energijai paversti įkaitintų dujų šilumą.


Tiekimo įrenginiai (siurbliai, purkštukai) skirti tiekti vandenį į katilą.


Traukos įtaisas susideda iš ventiliatorių, dujų-ortakių sistemos, dūmų ištrauktuvų ir kamino, kurie užtikrina reikiamo oro kiekio tiekimą į pakurą ir degimo produktų judėjimą per katilo dūmtakius bei jų pašalinimą. į atmosferą. Degimo produktai, judėdami dūmtakiais ir liesdamiesi su šildymo paviršiumi, perduoda šilumą vandeniui.

Norėdami suteikti daugiau ekonomiška eksploatacija turi modernias katilų sistemas pagalbiniai elementai: vandens ekonomaizeris ir oro šildytuvas, kurie atitinkamai šildo vandenį ir orą; prietaisai degalų tiekimui ir pelenų šalinimui, valymui dūmų dujos ir pašarų vandenį; šilumos valdymo prietaisai ir automatikos įrenginiai, užtikrinantys normalų ir nepertraukiamą visų katilinės dalių darbą.


Pagal šilumos panaudojimą katilinės skirstomos į energetines, šildymo ir pramonines bei šildymo.


Energetikos katilinės tiekia garą garo jėgainėms, gaminančioms elektrą, ir dažniausiai yra elektrinių komplekso dalis. Šildymo ir pramoninės katilinės yra adresu pramonės įmonės ir aprūpinti šilumą šildymo ir vėdinimo sistemomis, karšto vandens tiekimu į pastatus ir gamybos procesus. Šildymo katilinės sprendžia tas pačias problemas, tačiau aptarnauja gyvenamąsias ir visuomeniniai pastatai. Jie skirstomi į laisvai stovinčius, blokuojančius, t.y. greta kitų pastatų, ir įmontuoti į pastatus. IN Pastaruoju metu Vis dažniau statomos atskirai stovinčios padidintos katilinės, tikintis aptarnauti pastatų grupę, gyvenamąjį rajoną ar mikrorajoną.


Įrengti katilines, pastatytas gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, šiuo metu leidžiama tik tinkamai pagrindžiant ir susitarus su sanitarinės priežiūros institucijomis.


Mažos galios katilinės (individualios ir mažos grupės) dažniausiai susideda iš katilų, cirkuliacinių ir padavimo siurblių bei traukos įrenginių. Priklausomai nuo šios įrangos, daugiausia nustatomi katilinės matmenys.

2. Katilinių įrenginių klasifikacija

Katilų įrenginiai, priklausomai nuo vartotojų pobūdžio, skirstomi į energetinius, gamybinius ir šildymo bei šildymo. Pagal gaminamo aušinimo skysčio tipą jie skirstomi į garus (garui gaminti) ir karštą vandenį (karšto vandens gamybai).


Elektrinės katilinės gamina garą šiluminių elektrinių garo turbinoms. Tokiose katilinėse dažniausiai įrengiami didelės ir vidutinės galios katilai, gaminantys padidintų parametrų garą.


Pramoninės šildymo katilinės sistemos (dažniausiai garas) gamina garą ne tik pramonės reikmėms, bet ir šildymui, vėdinimui bei karšto vandens tiekimui.


Šildymo katilinės sistemos (daugiausia karšto vandens, bet gali būti ir garinės) skirtos gamybinių ir gyvenamųjų patalpų šildymo sistemoms aptarnauti.


Priklausomai nuo šilumos tiekimo masto, šildymo katilinės yra vietinės (individualios), grupinės ir rajoninės.


Vietinėse katilinėse dažniausiai įrengiami karšto vandens katilai, kaitinantys vandenį iki ne aukštesnės kaip 115 °C temperatūros arba garo katilai, kurių darbinis slėgis siekia iki 70 kPa. Tokios katilinės skirtos tiekti šilumą vienam ar keliems pastatams.


Grupinės katilinės sistemos aprūpina šilumą pastatų grupėms, gyvenamiesiems rajonams ar mažiems kvartalams. Juose montuojami ir garo, ir karšto vandens katilai, kurių šildymo galia didesnė nei vietinių katilinių katilai. Šios katilinės dažniausiai yra specialiai pastatytuose atskiruose pastatuose.


Centralizuoto šildymo katilinės naudojamos šiluma tiekti dideliems gyvenamiesiems rajonams: jose įrengiami gana galingi karšto vandens ar garo katilai.



Ryžiai. 1.








Ryžiai. 2.








Ryžiai. 3.




Ryžiai. 4.


Įprasta įprastai atskirus katilo įrengimo schemos elementus rodyti stačiakampių, apskritimų ir kt. ir sujungti juos tarpusavyje linijomis (ištisinėmis, punktyrinėmis), nurodančiomis vamzdyną, garo linijas ir tt Garo ir vandens šildymo katilinių pagrindinėse diagramose yra didelių skirtumų. Garo katilinėje (4 pav., a), susidedančioje iš dviejų garo katilų 1 su individualiais vandens 4 ir oro 5 ekonomaizeriais, yra grupinis pelenų surinktuvas 11, į kurį išmetamosios dujos patenka per surinkimo šerdį 12. Siurbimui išmetamųjų dujų srityje tarp pelenų surinktuvo 11 ir kaminas Sumontuoti 9 dūmų šalintuvai 7 su elektros varikliais 8 Katilinei eksploatuoti be dūmtraukių sumontuotos sklendės 10.


Garas iš katilų per atskiras garo linijas 19 patenka į bendrą garo liniją 18 ir per ją pas vartotoją 17. Atsisakęs šilumos, garas kondensuojasi ir kondensato linija 16 grįžta į katilinę surenkamoje kondensato talpykloje 14. vamzdynas 15, į kondensato baką tiekiamas papildomas vanduo iš vandentiekio arba cheminio vandens valymo (iš vartotojų negrąžintam kiekiui kompensuoti).


Tuo atveju, kai dalis kondensato netenkama iš vartotojo, kondensato ir papildomo vandens mišinys iš kondensato rezervuaro siurbliais 13 tiekiamas tiekimo vamzdžiu 2, pirmiausia į ekonomaizerį 4, o po to į katilą 1. degimui reikalingas oras išcentriniais orapūtės ventiliatoriais 6 įsiurbiamas iš dalies iš patalpos katilinės, iš dalies iš lauko ir ortakiais 3, tiekiamas pirmiausia į oro šildytuvus 5, o po to į katilinės krosnis.


Vandens šildymo katilo instaliaciją (4 pav., b) sudaro du vandens šildymo katilai 1, vienas grupės vandens ekonomaizeris 5, aptarnaujantis abu katilus. Dūmų dujos, išeinančios iš ekonomaizerio per bendrą surinkimo kanalą 3 patenka tiesiai į kaminą 4. Katiluose šildomas vanduo patenka į bendrą vamzdyną 8, iš kurio tiekiamas vartotojui 7. Atidavęs šilumą, atvėsęs vanduo grįžta atgal. dujotiekis 2 pirmiausia siunčiamas į ekonomaizerį 5, o po to vėl į katilus. Vanduo uždara grandine (boileris, vartotojas, ekonomaizeris, boileris) judamas cirkuliaciniais siurbliais 6.





Ryžiai. 5. : 1 - cirkuliacinis siurblys; 2 - ugniadėžė; 3 - garo perkaitintuvas; 4 - viršutinis būgnas; 5 - vandens šildytuvas; 6 - oro šildytuvas; 7 - kaminas; 8 - išcentrinis ventiliatorius(dūmų ištraukiklis); 9 - ventiliatorius, skirtas tiekti orą į oro šildytuvą


Pav. 6 paveiksle parodyta katilo agregato su garo katilu, turinčiu viršutinį būgną 12, schema. Katilo apačioje yra laužavietė 3. Skystam arba dujiniam kurui kūrenti naudojami purkštukai arba degikliai 4, per kuriuos kuras kartu su oru tiekiamas į pakurą. Katilas ribotas plytų sienos- pamušalas 7.


Deginant kurą išsiskirianti šiluma įkaitina vandenį iki virimo vamzdžių tinkleliuose 2, sumontuotuose krosnies 3 vidiniame paviršiuje ir užtikrina jo pavertimą vandens garais.




6 pav.


Dūmų dujos iš krosnies patenka į katilo dūmtakius, suformuotus iš pamušalo ir specialių pertvarų, sumontuotų vamzdžių ryšuliuose. Judant dujos išplauna katilo ir perkaitintuvo 11 vamzdžių ryšulius, praeina per ekonomaizerį 5 ir oro šildytuvą 6, kur jos taip pat vėsinamos dėl šilumos perdavimo į katilą patenkančiam vandeniui ir tiekiamam orui. ugniadėžė. Tada gerokai atvėsusios dūmų dujos per kaminą 19 pašalinamos į atmosferą naudojant dūmų šalintuvą 17. Dūmų dujos iš katilo gali būti pašalintos be dūmų šalinimo, veikiant natūraliai kamino traukai.


Vanduo iš vandens tiekimo šaltinio per tiekimo vamzdyną siurbliu 16 tiekiamas į vandens ekonomaizerį 5, iš kurio po šildymo patenka į viršutinį katilo būgną 12. Katilo būgno užpildymą vandeniu valdo vandens indikatoriaus stiklas sumontuotas ant būgno. Tokiu atveju vanduo išgaruoja, o susidarę garai surenkami viršutinėje viršutinio būgno 12 dalyje. Tada garai patenka į perkaitintuvą 11, kur dėl išmetamųjų dujų šilumos visiškai išdžiūsta ir pakyla jo temperatūra.


Iš perkaitintuvo 11 garai patenka į pagrindinę garo liniją 13, o iš ten į vartotoją, o po panaudojimo kondensuojami ir grąžinami į katilinę karšto vandens (kondensato) pavidalu.


Vartotojo kondensato nuostoliai papildomi vandeniu iš vandentiekio ar kitų vandens tiekimo šaltinių. Prieš patenkant į katilą, vanduo tinkamai apdorojamas.


Kuro deginimui reikalingas oras paprastai paimamas iš katilinės viršaus ir ventiliatoriumi 18 tiekiamas į oro šildytuvą 6, kur jis pašildomas ir nukreipiamas į krosnį. Mažos talpos katilinėse oro šildytuvų dažniausiai nėra, o šaltas oras į pakurą tiekiamas arba ventiliatoriumi, arba dėl dūmtraukio sukurto vakuumo krosnyje. Katilų instaliacijose sumontuoti vandens ruošimo įrenginiai (neparodyta diagramoje), valdymo ir matavimo prietaisai bei atitinkama automatikos įranga, užtikrinanti nepertraukiamą ir patikimą jų darbą.





Ryžiai. 7.


Dėl teisingas montavimas Visuose katilinės elementuose naudojama laidų schema, kurios pavyzdys parodytas pav. 9.



Ryžiai. 9.


Karšto vandens katilinės sistemos skirtos gaminti karštą vandenį, naudojamą šildymui, karšto vandens tiekimui ir kitiems tikslams.


Normaliam darbui užtikrinti katilinėse su karšto vandens katilais yra įrengta reikalinga furnitūra, prietaisai ir automatikos įranga.


Karšto vandens katilinėje yra vienas aušinimo skystis – vanduo, priešingai nei garo katilinėje, kurioje yra du aušinimo skysčiai – vanduo ir garas. Atsižvelgiant į tai, garo katilinėje turi būti atskiri vamzdynai garui ir vandeniui, taip pat rezervuarai kondensatui surinkti. Tačiau tai nereiškia, kad karšto vandens katilinių grandinės yra paprastesnės nei garo. Vandens šildymo ir garo katilinės skiriasi sudėtingumu, priklausomai nuo naudojamo kuro rūšies, katilų, krosnių konstrukcijos ir kt. Tiek garo, tiek vandens šildymo katilų sistemose paprastai yra keli katilai, bet ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip keturi. arba penkis. Visas jas jungia bendros komunikacijos – vamzdynai, dujotiekiai ir kt.


Mažesnės galios katilų konstrukcija parodyta žemiau šios temos 4 pastraipoje. Norint geriau suprasti skirtingos galios katilų sandarą ir veikimo principus, šių mažesnio galingumo katilų sandarą patartina palyginti su aukščiau aprašytų didesnės galios katilų sandara ir rasti juose pagrindinius elementus, atliekančius tas pačias funkcijas. , taip pat suprasti pagrindines dizaino skirtumų priežastis.

3. Katilinių agregatų klasifikacija

Katilams patinka techniniai prietaisai garo ar karšto vandens gamybai išsiskiria įvairiomis dizaino formomis, veikimo principais, naudojamo kuro rūšimis ir gamybos rodikliais. Tačiau pagal vandens ir garo-vandens mišinio judėjimo organizavimo metodą visi katilai gali būti suskirstyti į šias dvi grupes:


Natūralios cirkuliacijos katilai;


Katilai su priverstiniu aušinimo skysčio judėjimu (vanduo, garo-vandens mišinys).


Šiuolaikinėse šildymo ir šildymo-pramoninėse katilinėse garui gaminti daugiausia naudojami katilai su natūralia cirkuliacija, o karštam vandeniui gaminti – tiesioginio srauto principu veikiantys priverstinio aušinimo skysčio judėjimo katilai.


Modernūs natūralios cirkuliacijos garo katilai gaminami iš vertikalūs vamzdžiai esantis tarp dviejų kolektorių (viršutinio ir apatinio būgnų). Jų įrenginys parodytas brėžinyje fig. 10, viršutinio ir apatinio būgno nuotrauka su juos jungiančiais vamzdžiais - pav. 11, o išdėstymas katilinėje parodytas pav. 12. Viena vamzdžių dalis, vadinama šildomais „aukštynais“, yra šildoma degikliu ir degimo produktais, o kita, dažniausiai nešildoma, vamzdžių dalis yra už katilo bloko ir vadinama „nusileidimo vamzdžiais“. Šildomuose kėlimo vamzdžiuose vanduo kaitinamas iki užvirimo, iš dalies išgaruoja ir garo-vandens mišinio pavidalu patenka į katilo būgną, kur išsiskiria į garus ir vandenį. Nuleidžiant nešildomus vamzdžius vanduo iš viršutinio būgno patenka į apatinį kolektorių (būgną).


Aušinimo skysčio judėjimas katiluose su natūralia cirkuliacija vyksta dėl važiavimo slėgio, kurį sukuria vandens stulpelio svorių skirtumai nuleidžiamuose vamzdžiuose ir garo-vandens mišinio kolonėlės aukštėjimo vamzdžiuose.





Ryžiai. 10.





Ryžiai. vienuolika.





Ryžiai. 12.


Garo katiluose su daugybine priverstine cirkuliacija šildymo paviršiai gaminami gyvatukų pavidalu, kurie sudaro cirkuliacines grandines. Vandens ir garo-vandens mišinio judėjimas tokiose grandinėse atliekamas naudojant cirkuliacinį siurblį.


Tiesioginio srauto garo katiluose cirkuliacijos santykis yra vienetas, t.y. Kaitinamas tiekiamas vanduo paeiliui virsta garo ir vandens mišiniu, prisotintu ir perkaitintu garu.


Karšto vandens katiluose vanduo, judantis cirkuliacine grandine, vienu apsisukimu pašildomas nuo pradinės iki galutinės temperatūros.


Pagal aušinimo skysčio tipą katilai skirstomi į karšto vandens ir garo katilus. Pagrindiniai karšto vandens katilo rodikliai yra šiluminė galia, tai yra šildymo galia ir vandens temperatūra; Pagrindiniai garo katilo rodikliai yra garo galia, slėgis ir temperatūra.


Karšto vandens boileriai, kurių paskirtis – gauti nurodytų parametrų karštą vandenį, naudojami šilumos tiekimui šildymo ir vėdinimo sistemoms, buitiniams ir technologiniams vartotojams. Karšto vandens katilai, dažniausiai veikiantys tiesioginio srauto principu su pastoviu vandens srautu, montuojami ne tik prie šiluminių elektrinių, bet ir centralizuoto šilumos tiekimo, taip pat šildymo ir pramoninėse katilinėse kaip pagrindinis šilumos tiekimo šaltinis.





Ryžiai. 13.




Ryžiai. 14.


Pagal santykinį šilumokaičių (dūmų, vandens ir garo) judėjimą garo katilai (garo generatoriai) gali būti suskirstyti į dvi grupes: vandens vamzdžių katilus ir ugniakuro katilus. Vandenvamzdžiuose garo generatoriuose vanduo ir garo-vandens mišinys juda vamzdžių viduje, o dūmų dujos plauna vamzdžių išorę. Rusijoje XX amžiuje daugiausia buvo naudojami Shukhov vandens vamzdiniai katilai. Priešgaisriniuose vamzdžiuose, priešingai, dūmų dujos juda vamzdžių viduje, o vanduo išplauna vamzdžius išorėje.


Remiantis vandens ir garo-vandens mišinio judėjimo principu, garo generatoriai skirstomi į blokus su natūralia cirkuliacija ir su priverstine cirkuliacija. Pastarieji skirstomi į tiesioginio srauto ir daugkartinę priverstinę cirkuliaciją.


Skirtingo galingumo ir paskirties katilų, taip pat kitos įrangos išdėstymo katilinėse pavyzdžiai parodyti pav. 14-16.



Ryžiai. 15.








Ryžiai. 16. Buitinių katilų ir kitos įrangos išdėstymo pavyzdžiai

Šildymo katilinėse, veikiančiose dujomis ir skystuoju kuru, naudojamos kompleksinės valdymo sistemos, kurių kiekviena, priklausomai nuo katilinės paskirties ir galios, dujų slėgio, aušinimo skysčio tipo ir parametrų, turi savo specifiką ir apimtį.

Pagrindiniai reikalavimai katilinės automatizavimo sistemoms:
— užtikrinti saugų veikimą
— optimalus degalų sąnaudų reguliavimas.

Taikomų valdymo sistemų tobulumo rodiklis yra jų savikontrolė, t.y. siunčiant signalą apie katilinės ar vieno iš katilų avarinį išjungimą ir automatiškai fiksuojant priežastį, dėl kurios įvyko avarinis išjungimas.
Nemažai komerciškai gaminamų valdymo sistemų leidžia pusiau automatiniu būdu paleisti ir sustabdyti katilų agregatus, veikiančius dujomis ir skystuoju kuru. Viena iš dujinių katilinių automatizavimo sistemų ypatybių yra visiška įrangos ir mazgų saugos kontrolė. Specialių apsauginių blokatorių sistema turi užtikrinti, kad degalų tiekimas būtų išjungtas, kai:
- įprastos paleidimo operacijų sekos pažeidimas;
— ventiliatorių išjungimas;
— dujų slėgio sumažėjimas (padidėjimas) žemiau (viršijant) leistiną ribą;
— traukos pažeidimas katilo krosnyje;
— degiklio gedimai ir gesinimas;
— vandens lygio sumažėjimas katile;
— kiti katilinių agregatų eksploatacinių parametrų nukrypimo nuo normos atvejai.
Atitinkamai modernios sistemos valdymo įtaisus sudaro instrumentai ir įranga, užtikrinanti visapusišką režimo ir jų veikimo saugos reguliavimą. Sudėtingo automatizavimo įgyvendinimas apima aptarnaujančio personalo mažinimą, priklausomai nuo automatizavimo laipsnio. Kai kurios naudojamos valdymo sistemos prisideda prie visų technologinių procesų katilinėse automatizavimo, įskaitant nuotolinį katilų režimą, leidžiantį valdyti katilinių darbą tiesiai iš valdymo centro, o personalas visiškai pašalinamas iš katilo. namai. Tačiau dispečerinėms katilinėms tai būtina aukštas laipsnis veikimo patikimumas vykdomieji organai ir automatikos sistemų jutikliai. Kai kuriais atvejais jie apsiriboja „minimalios“ automatikos naudojimu katilinėse, skirtos valdyti tik pagrindinius parametrus (dalinė automatika). Pagamintoms ir naujai kuriamoms šildymo katilinių valdymo sistemoms keliama nemažai technologinių reikalavimų: agregavimo, t.y. galimybė nustatyti bet kokią schemą iš riboto skaičiaus vieningų elementų; bloko dizainas - galimybė lengvai pakeisti sugedusį bloką. Galimi įrenginiai, leidžiantys nuotoliniu būdu valdyti automatizuotus įrenginius per minimalų ryšio kanalų skaičių, minimalią inerciją ir greičiausią grįžimą į normalią padėtį, esant bet kokiam galimam sistemos disbalansui. Pilnas pagalbinės įrangos veikimo automatizavimas: slėgio reguliavimas grįžtamajame kolektoriuje (maitinant šildymo tinklą), slėgis deaeratoriaus galvutėje, vandens lygis deaeratoriaus akumuliatoriaus bake ir kt.

Katilinės apsauga.

Labai svarbu: Užrakintose padėtyse naudokite tik apsaugotą nuo žaibo įrangą.

Katilo bloko apsauga esant avarinėms sąlygoms yra viena iš pagrindinių katilinės automatizavimo užduočių. Avariniai režimai dažniausiai atsiranda dėl netinkamų techninės priežiūros personalo veiksmų, daugiausia paleidžiant katilą. Apsaugos grandinė užtikrina nurodytą veiksmų seką uždegant katilą ir automatiškai sustabdo kuro tiekimą, kai atsiranda avarinių sąlygų.
Apsaugos schema turi išspręsti šias problemas:
- kontrolė už teisingas vykdymas operacijos prieš paleidimą;
— traukos įtaisų įjungimas, katilo pripildymas vandens ir kt.;
- kontrolė už normalios būklės parametrai (tiek paleidimo metu, tiek katilo veikimo metu);
— nuotolinis degiklio uždegimas iš valdymo pulto;
— automatinis dujų tiekimo į degiklius išjungimas po trumpalaikio bendro degiklio ir pagrindinio degiklio veikimo (patikrinti pagrindinių degiklių degiklio degimą), jei degiklio ir degiklio degikliai turi bendrą valdymo įtaisą.
Katilų blokus aprūpinti apsauga, kai deginamas bet kokio tipo kuras, būtina.
Garo katiluose, nepriklausomai nuo slėgio ir garo susidarymo deginant dujinį ir skystąjį kurą, turi būti įtaisai, kurie sustabdo kuro tiekimą į degiklius, jei:
— dujinio kuro slėgio didinimas arba mažinimas prieš degiklius;
— skystojo kuro slėgio mažinimas prieš degiklius (to nedarykite katilams su rotaciniais antgaliais);

— vandens lygio būgne sumažinimas arba padidinimas;
— sumažinti oro slėgį prieš degiklius (katilams, kuriuose įrengti degikliai su priverstiniu oro tiekimu);
— garo slėgio padidėjimas (tik tada, kai katilinės veikia be nuolatinio techninės priežiūros personalo);


Karšto vandens katiluose, kūrenant dujinį ir skystąjį kurą, turi būti įtaisai, kurie automatiškai sustabdo kuro tiekimą į degiklius, jei:
— vandens temperatūros didinimas už katilo;
— vandens slėgio už katilo didinimas arba mažinimas;
— sumažinti oro slėgį prieš degiklius (katilams, kuriuose įrengti degikliai su priverstiniu oro tiekimu);
— dujinio kuro padidėjimas arba mažinimas;
— skystojo kuro slėgio mažinimas (katilams su rotaciniais degikliais to nedaryti);
— vakuumo krosnyje mažinimas;
— sumažinti vandens srautą per katilą;
— užgęsta degiklių liepsnos, kurių išjungimas katilo veikimo metu neleidžiamas;
— apsaugos grandinių gedimas, įskaitant įtampos praradimą.
Karšto vandens katilams, kurių vandens šildymo temperatūra 115°C ir žemesnė, apsauga, sumažinanti vandens slėgį už katilo ir sumažinanti vandens srautą per katilą, gali būti nenumatyta.

Technologinė signalizacija katilinėse.

Eksploatuojančiam personalui perspėti apie pagrindinių technologinių parametrų nukrypimus nuo normos yra numatyta technologinė šviesos ir garso signalizacija. Katilinės proceso signalizacijos grandinė paprastai skirstoma į katilinės blokų ir pagalbinės katilinės įrangos signalizacijos grandines. Katilinėse, kuriose dirba nuolatinis techninės priežiūros personalas, turi būti įrengta signalizacija:
a) katilo išjungimas (kai suveikia apsauga);
b) apsaugos įjungimo priežastys;
c) skystojo kuro temperatūros ir slėgio mažinimas bendrame vamzdyne į katilus;
d) vandens slėgio mažinimas tiekimo linijoje;
e) vandens slėgio mažinimas arba padidėjimas šilumos tinklo grįžtamajame vamzdyne;
f) padidinant arba sumažinant lygį rezervuaruose (deaeratoriuje, akumuliacinėse karšto vandens tiekimo sistemose, kondensato, pašarinio vandens, skystojo kuro saugyklose ir kt.), taip pat lygio mažinimas plovimo vandens rezervuaruose;
g) temperatūros didinimas skysčių priedų laikymo talpyklose;
h) katilinių skystojo kuro tiekimo įrenginių įrangos gedimas (kai jie eksploatuojami be nuolatinio techninės priežiūros personalo);
i) elektros variklio guolių temperatūros padidinimas pagal gamintojo reikalavimus;
j) pH vertės sumažinimas išvalytame vandenyje (vandens valymo schemose su rūgštinimu);
k) didėjantis slėgis (vakuumo pablogėjimas) deaeratoriuje;
m) didinant arba mažinant dujų slėgį.

Katilinių valdymo ir matavimo prietaisai.

Prietaisai temperatūros matavimui.

IN automatizuotos sistemos Temperatūros matavimas, kaip taisyklė, atliekamas valdymo pagrindu fizines savybes kūnai funkciškai susiję su pastarųjų temperatūra. Temperatūros reguliavimo įtaisus pagal jų veikimo principą galima suskirstyti į šias grupes:
1. valdymui skirti išsiplėtimo termometrai šiluminis plėtimasis skysčių arba kietųjų medžiagų (gyvsidabrio, žibalo, tolueno ir kt.);
2. Manometriniai termometrai, skirti temperatūros kontrolei matuojant skysčio, garų ar dujų slėgį uždaroje pastovaus tūrio sistemoje (pavyzdžiui, TGP-100);
3. prietaisai su varžiniais termometrais arba termistoriais, skirti metalinių laidininkų (varžos termometrų) arba puslaidininkinių elementų (termistoriai, TCM, TSP) elektrinei varžai stebėti;
4. termoelektriniai prietaisai, skirti stebėti termoelektrovaros jėgą (TEMF), kurią sukuria termopora iš dviejų skirtingų laidininkų (TEMF vertė priklauso nuo temperatūrų skirtumo tarp jungties ir laisvųjų termoelemento galų, prijungtų prie matavimo grandinės) (TPP, TCA , THC ir kt.);
5. Spinduliavimo pirometrai, skirti temperatūrai matuoti pagal kaitinamojo kūno ryškumą, spalvą arba šiluminę spinduliuotę (FEP-4);
6. Radiaciniai pirometrai, skirti temperatūrai matuoti pagal kaitinamojo kūno spinduliuotės šiluminį poveikį (RAPIR).

Antriniai temperatūros matavimo prietaisai.

1. Logometrai skirti temperatūrai matuoti kartu su termometrais
2. Standartinių kalibracijų 21, 22, 23, 24, 50-M, 100P ir kt.
3. Milivoltmetrai skirti temperatūrai matuoti, komplektuojami su
4. Potenciometras su standartinių kalibravimų termoporomis TPP, TXA, TXK ir kt.

Slėgio ir vakuumo matavimo prietaisai (katilinėse).

Pagal veikimo principą slėgio ir vakuumo matavimo prietaisai skirstomi į:
- skystis - slėgis (vakuumas) subalansuojamas pagal skysčio kolonėlės aukštį (U formos, TJ, TNZh-N ir kt.);
- spyruoklė - slėgį subalansuoja jautraus elemento (membranos, membranos) elastinės deformacijos jėga vamzdinė spyruoklė, silfonai ir kt.) (TNMP-52, NMP-52, OBM-1 ir kt.).

Keitikliai.

1. Diferencialinis transformatorius (MED, DM, DTG-50, DT-200);
2. Srovė (SAPHIRE, Metran);
3. Elektrinis kontaktas (EKM, VE-16rb, DM-2005, DNT, DGM ir kt.).

Vakuumui katilo krosnyje matuoti dažniausiai naudojami DIV modifikacijos įrenginiai (Metran22-DIV, Metran100-DIV, Metran150-DIV, Sapphire22-DIV)

Prietaisai srautui matuoti.

Skysčių ir dujų srautui matuoti daugiausia naudojami dviejų tipų srauto matuokliai - kintamasis ir pastovus skirtumas. Kintamo diferencialinio srauto matuoklių veikimo principas pagrįstas slėgio kritimo per varžą, patenkančią į skysčio ar dujų srautą, matavimu. Jei matuojate slėgį prieš pasipriešinimą ir tiesiai už jo, tada slėgio skirtumas (skirtumas) priklausys nuo srauto greičio, taigi ir nuo srauto. Tokios varžos, sumontuotos vamzdynuose, vadinamos ribojimo įtaisais. Įprastos diafragmos plačiai naudojamos kaip ribojimo įtaisai srauto valdymo sistemose. Diafragmų rinkinys susideda iš disko su skylute, kurios kraštas sudaro 45 laipsnių kampą su disko plokštuma. Diskas dedamas tarp žiedinių kamerų korpusų. Tarp flanšų ir kamerų įrengiamos sandarinimo tarpinės. Slėgio mėginiai prieš ir po diafragmos imami iš žiedinių kamerų.
Slėgio diferencialo matuokliai (diferencialiniai slėgio matuokliai) DP-780, DP-778-plūdė naudojami kaip matavimo prietaisai ir perdavimo keitikliai, komplektuojami su kintamo diferencialo keitikliais srauto matavimui; DSS-712, DSP-780N-silfonai; DM-diferencialinis transformatorius; „SAPYRAS“ – srovė.
Antriniai prietaisai lygio matavimui: VMD, KSD-2 darbui su DM; A542 darbui su SAPPHIRE ir kt.

Lygio matavimo prietaisai. Lygio signalizacija.

Skirta signalizuoti ir palaikyti nustatytose ribose vandens ir skystos elektrai laidžios terpės lygį rezervuare: ERSU-3, ESU-1M, ESU-2M, ESP-50.
Prietaisai nuotoliniam lygio matavimui: UM-2-32 ONBT-21M-selsinny (prietaisų komplektą sudaro DSU-2M jutiklis ir USP-1M imtuvas; daviklis turi metalinę plūdę); UDU-5M-plūdė.

Norint nustatyti vandens lygį katile, jis dažnai naudojamas, tačiau vamzdynas yra ne klasikinis, o atvirkščiai, t.y. teigiamas pasirinkimas tiekiamas iš viršutinio katilo taško ( impulsinis vamzdelisšiuo atveju jis turi būti užpildytas vandeniu), iki minuso nuo apačios, ir nustatoma atvirkštinė įrenginio skalė (pačiame įrenginyje arba antrinėje įrangoje). Šis metodas katilo lygio matavimas parodė jo patikimumą ir veikimo stabilumą. Viename katile privaloma naudoti du tokius įrenginius, antrame – vieną reguliatorių signalizacijai ir blokavimui.

Prietaisai medžiagos sudėčiai matuoti.

Automatinis stacionarus dujų analizatorius MH5106 skirtas deguonies koncentracijai katilinių išmetamosiose dujose matuoti ir registruoti. Pastaruoju metu CO-anglies monoksido analizatoriai buvo įtraukti į katilinės automatizavimo projektus.
P-215 tipo keitikliai skirti naudoti pramoninių tirpalų pH vertės nuolatinio stebėjimo ir automatinio reguliavimo sistemose.

Apsauginiai įtaisai nuo uždegimo.

Prietaisas skirtas automatiniam ar nuotoliniam degikliui, veikiančiam skystuoju ar dujiniu kuru, uždegimui, taip pat katilo bloko apsaugai, kai deglas užgęsta (ZZU, FZCh-2).

Tiesioginio veikimo reguliatoriai.

Temperatūros reguliatorius naudojamas automatiškai palaikyti nustatytą skystos ir dujinės terpės temperatūrą. Reguliatoriuose yra tiesioginis arba atvirkštinis kanalas.

Netiesioginio veikimo reguliatoriai.

Automatinė valdymo sistema "Kontur". Kontur sistema skirta naudoti automatinio reguliavimo ir valdymo grandinėse katilinėse. R-25 (RS-29) tipo sistemos reguliavimo įtaisai kartu su pavaromis (MEOK, MEO) sudaro „PI“ reguliavimo įstatymą.

Katilinių šildymo automatikos sistemos.

Valdymo komplektas KSU-7 skirtas automatiniam vieno degiklio vandens šildymo katilų, kurių galia nuo 0,5 iki 3,15 MW, valdymui, veikiančių dujiniu ir skystuoju kuru.
Techniniai duomenys:
1. autonominis
2. iš aukščiausio valdymo hierarchijos lygio (iš valdymo centro arba viešojo valdymo įrenginio).
Abiejuose valdymo režimuose rinkinys atlieka šias funkcijas:
1. automatinis katilo paleidimas ir išjungimas
2. automatinis vakuuminis stabilizavimas (katilams su trauka), padėties valdymo dėsnis
3. katilo galios padėties valdymas įjungiant „didelį“ ir „mažą“ degimo režimus
4. avarinė apsauga, užtikrinanti, kad katilas sustotų, jei avarinės situacijos, įtraukimas garso signalas ir prisiminti pagrindines avarijos priežastis
5. šviesos signalizacija apie komplekto veikimą ir katilo parametrų būklę
6. informacijos komunikacija ir valdymo komunikacija su aukščiausiu valdymo hierarchijos lygiu.

Įrangos nustatymo katilinėse ypatybės.

Nustatant KSU-7 valdiklių komplektą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas liepsnos valdymui katilo krosnyje. Montuodami jutiklį, laikykitės šių reikalavimų:
1. nukreipkite jutiklį į liepsnos spinduliuotės pulsacijų didžiausio intensyvumo zoną
2. tarp liepsnos ir jutiklio neturi būti kliūčių, liepsna visada turi būti jutiklio matymo lauke
3. Jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad ant jo stebėjimo stiklo nenusėstų įvairios frakcijos.
4. jutiklio temperatūra neturi viršyti 50 C; kuriems būtina atlikti nuolatinį pūtimą per specialią jungiamąją detalę jutiklio korpuse, užtikrinti šilumos izoliaciją tarp jutiklio korpuso ir degiklio įrenginio; FD-1 jutiklius rekomenduojama montuoti ant specialių vamzdžių
5. naudokite fotorezistorius FR1-3-150 kOhm kaip pirminį elementą.

Išvada.

Paskutinį kartą platus pritaikymas gautus įrenginius, pagrįstus mikroprocesorine technologija. Taigi vietoj KSU-7 valdymo komplekto gaminamas KSU-EVM, dėl kurio didėja naudojamų saugos sistemų tobulumo, įrangos ir agregatų veikimo rodikliai.

Įrengtas stebėjimui tinkamas darbas ir saugaus katilų eksploatavimo, sąlyginai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: rodančią ir registruojančią

rodymas naudojamas, kai leidžiama periodiškai įrašyti katilo darbo režimą. Registravimo prietaisai naudojami nuolatiniam įrenginio veikimo parametrams arba bet kuriam laikui nustatyti.

Katilo valdymo pulte sumontuoti visi tiek indikaciniai, tiek registravimo prietaisai, patogu stebėti jų indikatorius, kurie nustato katilo darbo režimą.

Prietaisai naudojami sistemingai stebėti šiuos katilo kiekius ir parametrus:

perkaitintų garų temperatūra ir slėgis išleidimo angoje;

garo slėgis katile ir į katilą tiekiamo vandens temperatūra;

vandens lygis katile;

į katilą patenkančio vandens kiekis ir pagaminamo garo kiekis;

siurbti krosnyje ir prieš ugnies kamerą;

temperatūra ir oro slėgis prieš ir po oro šildymo;

Norėdami išmatuoti perteklinį slėgį, naudokite įvairaus dizaino manometrai, kurių ciferblatas turi būti vertikalioje plokštumoje arba pakreiptas į priekį iki 30°. Ant manometro ciferblato už slėgio brėžiama raudona linija, atitinkanti didžiausią leistiną konkretaus katilo agregato darbinį slėgį. Slėgio matuokliai turi būti tikrinami kas 6 mėnesius, jie turi būti geros būklės ir sandarūs.

Kodėl įdiegtas automatinis katilinių blokų valdymas?

Šiluminiams procesams reguliuoti ir nurodytiems kiekybiniams bei kokybiniams gamybos proceso rodikliams palaikyti įvedamas automatinis katilo bloko valdymas.

Garui gaminti reikalingas atitinkamas degalų, vandens ir oro kiekis, kuris turi atitikti gamybos apimtį ir keistis kartu su garo suvartojimo pokyčiais.

Automatinė sauga leidžia automatiškai pakeisti kuro, oro ir vandens tiekimo režimą. Keičiant darbo režimą ar sutrikus atskirų katilo įrenginių veikimui, dujų tiekimas į alniq automatiškai išjungiamas.

Pagrindiniai saugos elementai yra apsauginiai vožtuvai. Jie automatiškai suveikia, jei slėgis katile pakyla virš leistino lygio

Pagal veikimo principą apsauginiai vožtuvai skirstomi į svirties-svorius, svirties-spyruokles ir spyruokles; pagal dizainą - atviras arba uždaras. Jie montuojami ant katilo poromis arba atskirai su įtaisais, apsaugančiais personalą nuo nudegimų, kai jie suveikia, taip pat signaliniais įtaisais, duodančiais signalą, kai statymas atleidžiamas.

Automatika suteikia specialius paleidimo įrenginius saugiam katilų uždegimui, kurie leidžia tiekti dujas į dujotiekį tik tuo atveju, jei krosnyje yra liepsna prieš veikiančius degiklius, o vožtuvai prieš degiklius ir ties išmetimas į atmosferą yra uždarytas.

Automatinė sauga kontroliuoja degimo procesą ir vandens šildymą katile. Pažeidimo atveju normalus veikimas katilas ir jo parametrai, valdymo įtaisai veikia saugos sistemą ir išsijungia. Dujų tiekimo į katilą įjungimas.

Prieš pradedant eksploatuoti katilo agregatus, automatikos įrenginiai turi būti patikrinti ir sureguliuoti pagal nurodytą darbo režimą

Kas taikoma katilų montavimo detalėms?

Pagal saugos reikalavimus ant visų 2 t/h ir didesnio garo našumo katilų montuojama armatūra, kurioje yra vandens lygio indikatoriai, valdantys vandens lygį. Vandens lygio indikatoriai prijungiami prie katilo naudojant viršutinius ir apatinius vamzdžius, kurie yra įtraukti į garo ir vandens erdvę.

Ant vandens indikatorių montuojamas ženklas su užrašu „Žemesnis vandens lygis“ Jis turi būti 50 mm žemiau įprasto lygio ir ne mažiau kaip 25 mm virš apatinio matomo lygio. Stiklo kraštai

Indikatorius "Viršutinis vandens lygis" sumontuotas 50 mm virš normalaus lygio katile ir ne mažiau kaip 25 mm žemiau viršutinio matomo stiklo krašto.

Be to, kas išdėstyta aukščiau, katiluose yra sumontuoti automatiniai garso ir šviesos signalai viršutiniam ir apatiniam vandens lygiui, taip pat saugos įtaisai, kurie automatiškai sustabdo šilumos tiekimą į katilą, kai vandens lygis žemas arba aukštas lygis vandens arba aukštas kraujo spaudimas garai.