Galimas slėgis prijungimo taške. „Komunalinių išteklių kiekio ir kokybės rodiklių patikslinimas šiuolaikinėse būsto ir komunalinių paslaugų realybėse

„Komunalinių išteklių kiekio ir kokybės rodiklių patikslinimas in šiuolaikinės realybės Būstas ir komunalinės paslaugos“

KOMUNALINIŲ IŠTEKLIŲ KIEKIO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ APRAŠYMAS ŠIUOLAIKINĖSE BŪSTO IR KOMMUNALINIŲ PASLAUGŲ REALYBĖSE

V.U. Charitonskis, Katedros vedėjas inžinerinės sistemos

A. M. Filippovas, Inžinerinių sistemų skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Maskvos valstybinė būsto inspekcija

Dokumentai, reglamentuojantys komunalinių išteklių, tiekiamų buitiniams vartotojams prie išteklių tiekimo ir būsto organizacijų atsakomybės ribos, kiekio ir kokybės rodiklius, iki šiol neparengti. Maskvos būsto inspekcijos specialistai, be esamų reikalavimų, siūlo patikslinti šilumos ir vandens tiekimo sistemų parametrų vertes prie įėjimo į pastatą, kad būtų išlaikyta kokybė gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose. Komunalinės paslaugos.

Dabartinių taisyklių ir reglamentų peržiūra techninė operacija būsto fondas būsto ir komunalinių paslaugų srityje parodė, kad šiuo metu statybos, sanitariniai standartai ir taisyklės, GOST R 51617 -2000* „Būsto ir komunalinės paslaugos“, „Komunalinių paslaugų piliečiams teikimo taisyklės“, patvirtintos Rusijos Federacijos Vyriausybės 2006 m. gegužės 23 d. dekretu Nr. 307, ir kitos galiojančios reglamentas apsvarstykite ir nustatykite parametrus bei režimus tik šaltinyje (centriniame šilumos punkte, katilinėje, vandentiekyje siurblinė), gaminantis komunalinius išteklius (šaltą, karštą vandenį ir šiluminė energija), ir tiesiai gyventojo bute, kur teikiamos komunalinės paslaugos. Tačiau jie neatsižvelgia į šiuolaikines būsto atskyrimo realijas ir Komunalinės paslaugos ir dėl gyvenamųjų pastatų ir komunalinių paslaugų bei nustatytų išteklių tiekimo ir būsto organizacijos atsakomybės ribų, dėl kurių kyla nesibaigiantys ginčai nustatant kaltą asmenį dėl paslaugų nesuteikimo gyventojams ar paslaugų nesuteikimo. prastos kokybės. Taigi šiandien nėra dokumento, reglamentuojančio kiekybės ir kokybės rodiklius prie įėjimo į namą, prie išteklių tiekimo ir būsto organizacijų atsakomybės ribos.

Tačiau Maskvos būsto inspekcijos atlikta tiekiamų komunalinių išteklių ir paslaugų kokybės patikrų analizė parodė, kad federalinių norminių teisės aktų nuostatos būsto ir komunalinių paslaugų srityje gali būti detalizuojamos ir patikslinamos atsižvelgiant į daugiabučiai namai, kuris leis nustatyti abipusę išteklių tiekimo ir būsto valdymo organizacijų atsakomybę. Pažymėtina, kad komunalinių išteklių, tiekiamų iki išteklius tiekiančios ir administruojančios būsto organizacijos veiklos atsakomybės ribos ir viešųjų paslaugų gyventojams ribos, kokybė ir kiekybė nustatoma ir vertinama remiantis visų pirma bendrojo naudojimo objekto rodmenimis. įvaduose sumontuoti namo apskaitos prietaisai

šilumos ir vandens tiekimo sistemose gyvenamieji pastatai, ir automatizuota energijos suvartojimo stebėjimo ir apskaitos sistema.

Taigi, Maskvos būsto inspekcija, remdamasi gyventojų interesais ir ilgamete praktika, be norminių dokumentų reikalavimų ir rengdama SNiP ir SanPin nuostatas, susijusias su eksploatavimo sąlygomis, taip pat siekdama išlaikyti gyventojams daugiabučiuose namuose teikiamų komunalinių paslaugų kokybę, siūlomą reguliuoti įvedant į namą šilumos ir vandens tiekimo sistemas (prie apskaitos ir valdymo bloko), šias standartines parametrų ir režimų vertes, fiksuojamas bendra namo apskaita. prietaisai ir automatizuota sistema energijos suvartojimo kontrolė ir apskaita:

1) sistemai centrinis šildymas(CO):

Į šildymo sistemas patenkančio tinklo vandens vidutinės paros temperatūros nuokrypis turi būti ±3% nuo nustatyto temperatūrinio grafiko. Vidutinė paros grąžinamo vandens temperatūra neturi viršyti nustatytos vertės temperatūros diagrama temperatūra daugiau nei 5%;

Tinklo vandens slėgis centrinio šildymo sistemos grįžtamajame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis nei leistinas (vamzdynams, šildymo prietaisams, jungiamosioms detalėms). ir kita įranga). Jei reikia, gyvenamųjų pastatų šildymo sistemų ITP, tiesiogiai prijungtų prie pagrindinių šilumos tinklų, grįžtamuosiuose vamzdynuose leidžiama montuoti slėgio reguliatorius;

Tinklo vandens slėgis centrinio šildymo sistemų tiekimo vamzdyne turi būti didesnis už reikalaujamą vandens slėgį grįžtamajame vamzdyne turimo slėgio dydžiu (užtikrinti aušinimo skysčio cirkuliaciją sistemoje);

Šilumos tiekimo organizacijos turi palaikyti turimą aušinimo skysčio slėgį (slėgių skirtumą tarp tiekimo ir grįžtamojo vamzdynų) prie centrinio šildymo tinklo įėjimo į pastatą:

a) su priklausoma jungtimi (su lifto blokais) - pagal projektą, bet ne mažiau kaip 0,08 MPa (0,8 kgf/cm 2);

b) su nepriklausomu pajungimu - pagal projektą, bet ne mažiau kaip 0,03 MPa (0,3 kgf/cm2) daugiau nei vidinės centrinio šildymo sistemos hidraulinė varža.

2) Karšto vandens tiekimo sistemai (karšto vandens):

Temperatūra karštas vanduo KV tiekimo vamzdyne uždaroms sistemoms per 55-65 °C, už atviros sistemosšilumos tiekimas 60-75 °C ribose;

Temperatūra į cirkuliacinis vamzdynas Karštas vanduo (uždaroms ir atviroms sistemoms) 46-55 °C;

Karšto vandens temperatūros vidutinė aritmetinė vertė tiekimo ir cirkuliacijos vamzdynuose prie KV sistemos įvado visais atvejais turi būti ne mažesnė kaip 50 °C;

Esamas slėgis (slėgių skirtumas tarp tiekimo ir cirkuliacinio vamzdynų) esant skaičiuojamam karšto vandens tiekimo sistemos cirkuliaciniam srautui turi būti ne mažesnis kaip 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf/cm2);

Vandens slėgis karšto vandens tiekimo sistemos tiekimo vamzdyne turi būti didesnis už vandens slėgį cirkuliaciniame vamzdyne turimo slėgio dydžiu (kad būtų užtikrinta karšto vandens cirkuliacija sistemoje);

Vandens slėgis karšto vandens tiekimo sistemų cirkuliaciniame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis už statinį slėgį (aukščiausioje ir aukštoje vietoje). aukštis pastatas) daugiau nei 0,20 MPa (2 kgf/cm2).

Su šiais parametrais butuose prie gyvenamųjų patalpų sanitarinės įrangos, vadovaujantis norminiais teisės aktais Rusijos Federacija, turi būti pateiktos šios vertės:

Karšto vandens temperatūra ne žemesnė kaip 50 °C (optimali – 55 °C);

Minimalus laisvas sanitarinės įrangos slėgis gyvenamosiose patalpose viršutiniuose aukštuose yra 0,02-0,05 MPa (0,2-0,5 kgf / cm 2);

Maksimalus laisvas slėgis karšto vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių viršutiniuose aukštuose neturi viršyti 0,20 MPa (2 kgf/cm2);

Didžiausias laisvas slėgis vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių apatiniuose aukštuose neturi viršyti 0,45 MPa (4,5 kgf/cm2).

3) Šalto vandens tiekimo sistemai (CWS):

Vandens slėgis šalto vandens sistemos tiekimo vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) didesnis už statinį slėgį (sistemai), bet ne didesnis kaip statinis slėgis (aukščiausioje ir aukštoje vietoje). aukštis pastatas) daugiau nei 0,20 MPa (2 kgf/cm2).

Naudojant šį parametrą butuose, pagal Rusijos Federacijos norminius teisės aktus, turi būti pateiktos šios vertės:

a) mažiausias laisvas sanitarinių įrenginių slėgis gyvenamosiose patalpose viršutiniuose aukštuose yra 0,02–0,05 MPa (0,2–0,5 kgf/cm 2);

b) minimalus slėgis prieš dujinį vandens šildytuvą viršutiniuose aukštuose yra ne mažesnis kaip 0,10 MPa (1 kgf/cm2);

c) didžiausias laisvasis slėgis vandens tiekimo sistemose prie sanitarinių įrenginių apatiniuose aukštuose neturi viršyti 0,45 MPa (4,5 kgf/cm2).

4) Visoms sistemoms:

Statinis slėgis šilumos ir vandens tiekimo sistemų įvade turi užtikrinti, kad centrinio šildymo, šalto vandens ir karšto vandens tiekimo sistemų vamzdynai būtų užpildyti vandeniu, o statinis vandens slėgis neturėtų būti didesnis nei leistina šiai sistemai.

Vandens slėgio vertės Karšto vandens sistemos o šaltas vanduo ties vamzdynų įvadu į namą turi būti vienodo lygio (pasiekiama nustatant šilumos punkto ir/ar siurblinės automatinius valdymo įrenginius), o didžiausias leistinas slėgio skirtumas turi būti ne didesnis kaip 0,10 MPa ( 1 kgf/cm2).

Šiuos parametrus prie įėjimo į pastatus turi užtikrinti išteklius tiekiančios organizacijos, įgyvendindamos automatinio reguliavimo, optimizavimo, vienodo šiluminės energijos, šalto ir karšto vandens paskirstymo tarp vartotojų, sistemų grąžinimo vamzdynų priemones – taip pat būstą administruojančios organizacijos atlikdamos patikrinimus. , pažeidimų nustatymas ir pašalinimas arba pastato inžinerinių sistemų pertvarkymas ir derinimas. Nurodytos priemonės turėtų būti vykdomos ruošiant šilumos punktus, siurblines ir vidinius blokų tinklus sezoniniam darbui, taip pat esant nurodytų parametrų (komunalinių išteklių, tiekiamų iki eksploatavimo ribos, kiekio ir kokybės rodiklių) pažeidimams. atsakomybė).

Jei nesilaikoma nurodytų parametrų ir režimų verčių, išteklius tiekianti organizacija privalo nedelsiant imtis visų būtinų priemonių joms atkurti. Be to, pažeidus nurodytas tiekiamų komunalinių išteklių parametrų vertes ir teikiamų komunalinių paslaugų kokybę, būtina perskaičiuoti mokėjimą už suteiktas komunalines paslaugas, pažeidžiant jų kokybę.

Taigi šių rodiklių laikymasis užtikrins patogus apgyvendinimas piliečiai, efektyvus inžinerinių sistemų, tinklų funkcionavimas, gyvenamieji pastatai ir komunaliniai objektai, kurie aprūpina gyvenamąjį fondą šiluma ir vandeniu, taip pat tiekia komunalinius išteklius reikalingas kiekis ir standartinė kokybė, atsižvelgiant į išteklių tiekimo ir valdymo būsto organizacijos operatyvinės atsakomybės ribas (prie įėjimo inžinerinės komunikacijosį namą).

Literatūra

1. Šiluminių elektrinių techninio eksploatavimo taisyklės.

2. MDK 2001-02-03. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų bei statinių techninio eksploatavimo taisyklės.

3. MDK 2001-02-04. Standartinės instrukcijos dėl komunalinio šilumos tiekimo šiluminių sistemų techninio eksploatavimo.

4. MDK 2003-03-02. Būsto fondo techninės eksploatacijos taisyklės ir nuostatai.

5. Viešųjų paslaugų piliečiams teikimo taisyklės.

6. ZhNM-2004/01. Maskvos gyvenamųjų pastatų šilumos ir vandens tiekimo sistemų, įrenginių, tinklų ir Maskvos kuro, energetikos ir komunalinių paslaugų konstrukcijų pasirengimo eksploatuoti žiemą taisyklės.

7. GOST R 51617 -2000*. Būsto ir komunalinės paslaugos. Bendrosios techninės sąlygos.

8. SNiP 2.04.01 -85 (2000). Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija.

9. SNiP 2.04.05 -91 (2000). Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

10. Gyventojams teikiamų paslaugų kiekio ir kokybės pažeidimų, apskaičiuojant šilumos energijos suvartojimą, šalto ir karšto vandens suvartojimą Maskvoje, tikrinimo metodika.

(Energijos taupymo žurnalas Nr. 4, 2007)

Galimas slėgio kritimas vandens cirkuliacijai sukurti, Pa, nustatomas pagal formulę

kur DPn yra sukurtas slėgis cirkuliacinis siurblys arba liftas, Pa;

DPE - natūralios cirkuliacijos slėgis skaičiavimo žiede dėl vandens aušinimo vamzdžiuose ir šildymo prietaisai, Pa;

IN siurbimo sistemos leidžiama neatsižvelgti į DP, jei jis yra mažesnis nei 10% DP.

Galimas slėgio kritimas prie įėjimo į pastatą DPr = 150 kPa.

Natūralios cirkuliacijos slėgio skaičiavimas

Natūralus cirkuliacijos slėgis, atsirandantis vertikalios vieno vamzdžio sistemos projektiniame žiede su apatiniu paskirstymu, reguliuojamu uždaromomis sekcijomis, Pa, nustatomas pagal formulę

kur vidutinis vandens tankio padidėjimas, kai jo temperatūra sumažėja 1? C, kg/(m3?? C);

Vertikalus atstumas nuo šildymo centro iki aušinimo centro

šildymo įrenginys, m;

Vandens srautas stove, kg/h, nustatomas pagal formulę

Siurblio cirkuliacinio slėgio apskaičiavimas

Vertė Pa parenkama pagal galimą slėgio skirtumą įėjimo angoje ir maišymo koeficientą U pagal nomogramą.

Galimas slėgio skirtumas įėjimo angoje =150 kPa;

Aušinimo skysčio parametrai:

Šilumos tinkle f1=150?C; f2 = 70 °C;

Šildymo sistemoje t1=95?C; t2 = 70 °C;

Sumaišymo koeficientą nustatome pagal formulę

µ = f1 - t1 / t1 - t2 = 150-95/95-70 = 2,2; (2.4)

Vandens šildymo sistemų hidraulinis skaičiavimas savitųjų slėgio nuostolių dėl trinties metodu

Pagrindinio cirkuliacinio žiedo apskaičiavimas

1) Hidraulinis skaičiavimas Pagrindinis cirkuliacinis žiedas atliekamas per vertikalios vieno vamzdžio vandens šildymo sistemos stovą 15 su apatiniais laidais ir aušinimo skysčio judėjimu aklavietėje.

2) Pagrindinę centrinę cirkuliacijos sistemą suskirstome į skaičiavimo dalis.

3) Norint iš anksto pasirinkti vamzdžio skersmenį, nustatoma pagalbinė vertė - vidutinė savitojo slėgio nuostolių dėl trinties vertė Pa 1 metrui vamzdžio pagal formulę

kur yra slėgis pasirinktoje šildymo sistemoje, Pa;

Bendras pagrindinio cirkuliacinio žiedo ilgis, m;

Pataisos koeficientas, atsižvelgiant į vietinių slėgio nuostolių sistemoje dalį;

Šildymo sistemai su siurblio cirkuliacija nuostolių dalis dėl vietinės varžos yra b=0,35, o dėl trinties b=0,65.

4) Pagal formulę nustatykite aušinimo skysčio srautą kiekvienoje sekcijoje, kg/h

Aušinimo skysčio parametrai šildymo sistemos tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, ?C;

Vandens savitoji masės šiluminė talpa lygi 4,187 kJ/(kg??С);

Papildomas apskaitos veiksnys šilumos srautas apvalinant virš apskaičiuotos vertės;

Šildymo prietaisų prie išorinių tvorų papildomų šilumos nuostolių apskaitos koeficientas;

6) Vietinės varžos koeficientus projektuojamose srityse nustatome (ir jų sumą įrašome į 1 lentelę) pagal .

1 lentelė

1 sklypas

Sklendė d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 1 vnt

2 dalis

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

3 skyrius

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 4vnt

4 skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

5-as skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 1 vnt

6-as skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 4vnt

7 skyrius

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

Lenkimas 90° d=15 4vnt

8-as skyrius

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

9 skyrius

Trišakis praėjimui d=10 1 vnt

Lenkimas 90° d=10 1 vnt

10-as skyrius

Trišakis praėjimui d=10 4vnt

Lenkimas 90° d=10 11vnt

Kranas KTR d=10 3 vnt

Radiatorius RSV 3 vnt

11 skyrius

Trišakis praėjimui d=10 1 vnt

Lenkimas 90° d=10 1 vnt

12 skirsnis

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

13 skyrius

Trišakis praėjimui d=15 1 vnt

Lenkimas 90° d=15 4vnt

14 skirsnis

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 4vnt

15 skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

Lenkimas 90° d=20 1 vnt

16-as skyrius

Trišakis praėjimui d=20 1 vnt

17 skyrius

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 4vnt

18 skirsnis

Trišakis praėjimui d=25 1 vnt

19 skyrius

Sklendė d=25 1 vnt

Lenkimas 90° d=25 1 vnt

7) Kiekvienoje pagrindinio cirkuliacinio žiedo atkarpoje nustatome slėgio nuostolius dėl vietinės varžos Z, priklausomai nuo vietinių varžos koeficientų Uo sumos ir vandens greičio ruože.

8) Pagal formulę patikriname esamo slėgio kritimo rezervą pagrindiniame cirkuliaciniame žiede

kur bendras slėgio nuostolis pagrindiniame cirkuliaciniame žiede, Pa;

Esant aklavietės aušinimo skysčio srauto modeliui, slėgio nuostolių cirkuliaciniuose žieduose neatitikimas neturėtų viršyti 15%.

Pagrindinio cirkuliacinio žiedo hidraulinį skaičiavimą apibendriname 1 lentelėje (A priedas). Dėl to gauname slėgio nuostolių neatitikimą


Mažo cirkuliacinio žiedo apskaičiavimas

Atliekame antrinio cirkuliacinio žiedo per stovą 8 hidraulinį vienvamzdės vandens šildymo sistemos skaičiavimą

1) Natūralaus cirkuliacijos slėgį dėl vandens aušinimo stove 8 šildymo įrenginiuose apskaičiuojame pagal (2.2) formulę.

2) Pagal (2.3) formulę nustatykite vandens srautą stove 8.

3) Nustatome galimą slėgio kritimą cirkuliaciniam žiedui per antrinį stovą, kuris turėtų būti lygus žinomiems slėgio nuostoliams pagrindinės cirkuliacijos grandinės sekcijose, pakoreguotam pagal natūralų skirtumą. cirkuliacinis slėgis antriniame ir pagrindiniame žieduose:

15128,7+(802-1068)=14862,7 Pa

4) Pagal (2.5) formulę raskite vidutinę linijinio slėgio nuostolių vertę.

5) Pagal aušinimo skysčio debito plote reikšmę, Pa/m, kg/h ir pagal maksimalius leistinus aušinimo skysčio judėjimo greičius, nustatome preliminarų vamzdžių skersmenį dу, mm; faktiniai savitieji slėgio nuostoliai R, Pa/m; faktinis aušinimo skysčio greitis V, m/s, pagal .

6) Vietinės varžos koeficientus projektuojamose srityse nustatome (ir jų sumą įrašome į 2 lentelę) pagal .

7) Mažojo cirkuliacinio žiedo atkarpoje nustatome slėgio nuostolius dėl vietinės varžos Z, priklausomai nuo vietinių varžos koeficientų Uo sumos ir vandens greičio ruože.

8) Hidraulinį mažo cirkuliacinio žiedo skaičiavimą apibendriname 2 lentelėje (B priedas). Hidraulinę jungtį tarp pagrindinių ir mažųjų hidraulinių žiedų patikriname pagal formulę

9) Pagal formulę nustatykite reikiamą slėgio nuostolį droselio poveržlėje

10) Pagal formulę nustatykite droselio poveržlės skersmenį

Aikštelėje reikia sumontuoti droselio poveržlę, kurios vidinis praėjimo skersmuo DN=5mm

    Įspėjimas Šaltinyje nepakanka slėgio Delta = X m. Kur Delta yra reikalingas slėgis.

    BLOGIAUSIAS VARTOTOJAS: ID=XX.

    283 pav. Pranešimas apie blogiausią vartotoją


    Šis pranešimas rodomas, kai vartotojui trūksta spaudimo, kur DeltaH− nepakankamo slėgio reikšmė, m, a ID (XX)− individualus vartotojo, kuriam slėgio trūkumas yra didžiausias, numeris.

    284 pav. Pranešimas apie nepakankamą slėgį


    Dukart spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ant pranešimo apie blogiausią vartotoją: atitinkamas vartotojas mirksės ekrane.

    Šią klaidą gali sukelti kelios priežastys:

    1. Neteisingi duomenys. Jei slėgio trūkumo dydis viršija faktines tam tikro tinklo vertes, įvedant pradinius duomenis arba nubraižant tinklo schemą žemėlapyje įvyko klaida. Turėtumėte patikrinti, ar teisingai įvesti šie duomenys:

      Hidraulinio tinklo režimas.

      Jei įvedant pradinius duomenis klaidų nėra, tačiau trūksta slėgio ir yra realios reikšmės tam tikram tinklui, tada šioje situacijoje trūkumo priežastį ir metodą, kaip jį pašalinti, nustato specialistas, dirbantis su šiuo šilumos tinklu.

    ID=ХХ "Vartotojo pavadinimas" Šildymo sistemos ištuštinimas (H, m)

    Šis pranešimas rodomas, kai grįžtamajame vamzdyne nėra pakankamai slėgio, kad būtų išvengta pastato viršutinių aukštų šildymo sistemos ištuštinimo; bendras slėgis grįžtamajame vamzdyne turi būti ne mažesnis kaip geodezinės žymos, vamzdžio aukščio suma. pastatas plius 5 metrai sistemai užpildyti. Skaičiavimo nustatymuose () galima keisti sistemos užpildymo galvutės rezervą.

    XX- vartotojo, kurio šildymo sistema ištuštinama, individualus numeris, N- slėgis, kurio metrais nepakanka;

    ID=ХХ "Vartotojo pavadinimas" Slėgis grįžtamajame vamzdyne didesnis už geodezinę žymę N, m

    Šis pranešimas išduodamas, kai slėgis grįžtamajame vamzdyne yra didesnis nei leistina pagal ketaus radiatorių stiprumo sąlygas (daugiau nei 60 m. vandens stulpelio), kur XX- individualus vartotojo numeris ir N- slėgio vertė grįžtamajame vamzdyne, viršijanti geodezinę ženklą.

    Maksimalų slėgį grįžtamajame vamzdyne galima nustatyti atskirai skaičiavimo parametrai. ;

    ID=XX „Vartotojo pavadinimas“ Lifto antgalio pasirinkti negalima. Nustatykite maksimumą

    Šis pranešimas gali pasirodyti esant didelei šildymo apkrovai arba pasirinkus neteisingą sujungimo schemą, kuri neatitinka projektinių parametrų. XX- vartotojo, kuriam negalima pasirinkti lifto antgalio, individualus numeris;

    ID=XX „Vartotojo pavadinimas“ Lifto antgalio pasirinkti negalima. Nustatykite minimumą

    Šis pranešimas gali pasirodyti esant labai mažoms šildymo apkrovoms arba pasirinkus neteisingą, projektinių parametrų neatitinkančią pajungimo schemą. XX− vartotojo, kuriam negalima pasirinkti lifto antgalio, individualus numeris.

    Įspėjimas Z618: ID=XX "XX" Poveržlių skaičius tiekimo vamzdyje į CO yra didesnis nei 3 (YY)

    Šis pranešimas reiškia, kad atlikus skaičiavimus sistemai sureguliuoti reikalingas poveržlių skaičius yra daugiau nei 3 vnt.

    Nes minimalus skersmuo Numatytasis poveržlės dydis yra 3 mm (nurodytas skaičiavimo nustatymuose „Slėgio nuostolių skaičiavimo nustatymas“), o vartotojo šildymo sistemos sąnaudos ID=XX yra labai mažos, tada skaičiavimo rezultatas yra bendras skaičius. nustatomos poveržlės ir paskutinės poveržlės skersmuo (vartotojų duomenų bazėje).

    Tai yra tokia žinutė: CO tiekimo vamzdyno poveržlių skaičius yra daugiau nei 3 (17)įspėja, kad šiam vartotojui nustatyti reikėtų sumontuoti 16 poveržlių, kurių skersmuo 3 mm, ir 1 poveržlę, kurių skersmuo nustatytas vartotojų duomenų bazėje.

    Įspėjimas Z642: ID=XX Neveikia centrinio šildymo punkto liftas

    Šis pranešimas rodomas atlikus patikros skaičiavimą ir reiškia, kad lifto blokas neveikia.

Taip pat skaitykite:
  1. III skyrius: Garbės konsuliniams pareigūnams ir tokių pareigūnų vadovaujamoms konsulinėms įstaigoms taikoma tvarka.
  2. MS Access. Šis laukas projektavimo režimu reikalingas norint apriboti vartotojo veiksmus, kai reikia.
  3. A. Girliandos, veikiančios keliaujančios bangos režimu, veikimo programavimas
  4. Generatoriai, pagrįsti Gunn diodais. Konstrukcijos, ekvivalentinė grandinė. Veikimo režimai. Generatoriaus parametrai, panaudojimo sritys.
  5. AUTOMATINIS TEMPERATŪROS KONTROLĖ BLOKUOSE ŠILTNAMUOSE
  6. Automatinis 1G405 valymo kombaino roboto režimo reguliavimas.

Vandens šilumos tiekimo sistemose vartotojų aprūpinimas šiluma vykdomas tinkamai paskirstant tarp jų apskaičiuotas tinklo vandens sąnaudas. Norint įgyvendinti tokį paskirstymą, būtina sukurti šilumos tiekimo sistemos hidraulinį režimą.

Šilumos tiekimo sistemos hidraulinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti optimalius leistinus slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose ir būtinus turimus slėgius šilumos tinklo mazguose, grupiniuose ir vietiniuose šilumos punktuose, pakankamus aprūpinti vartotojus. su apskaičiuotais vandens debitais. Galimas slėgis yra vandens slėgio skirtumas tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose.

Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimo sistemos veikimą, taikomos šios sąlygos:

Neviršijant leistinų slėgių: šilumos tiekimo šaltiniuose ir šilumos tinkluose: 1,6-2,5 mPa - PSV tipo garo-vandens tinklo šildytuvams, plieniniams karšto vandens katilams, plieniniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės; abonentiniuose įrenginiuose: 1,0 mPa - sekciniams vandens-vandens šildytuvams; 0,8-1,0 mPa - plieniniams konvektoriams; 0,6 mPa - ketiniams radiatoriams; 0,8 mPa - oro šildytuvams;

Saugumas perteklinis slėgis visuose šilumos tiekimo sistemos elementuose, siekiant išvengti siurblio kavitacijos ir apsaugoti šilumos tiekimo sistemą nuo oro nuotėkio. Manoma, kad minimali perteklinio slėgio vertė yra 0,05 MPa. Dėl šios priežasties grįžtamojo vamzdyno pjezometrinė linija visais režimais turėtų būti virš taško aukštas pastatas ne mažiau kaip 5 m vandens. Art.;

Visuose šildymo sistemos taškuose turi būti palaikomas slėgis, viršijantis sočiųjų vandens garų slėgį esant maksimaliai vandens temperatūrai, užtikrinant, kad vanduo neužvirtų. Paprastai vandens užvirimo pavojus dažniausiai kyla šildymo tinklo tiekimo vamzdynuose. Minimalus slėgis tiekimo vamzdynuose imamas pagal apskaičiuotą tiekiamo vandens temperatūrą, 7.1 lentelę.

7.1 lentelė



Nevirimo linija turi būti nubrėžta grafike lygiagrečiai su reljefu aukštyje, atitinkančiame perteklinį slėgį esant maksimaliai aušinimo skysčio temperatūrai.

Hidraulinį režimą patogu pavaizduoti grafiškai pjezometrinio grafiko pavidalu. Pjezometrinis grafikas nubraižytas dviem hidrauliniais režimais: hidrostatiniu ir hidrodinaminiu.

Hidrostatinio režimo sukūrimo tikslas – užtikrinti reikiamą vandens slėgį šildymo sistemoje, neviršijant priimtinų ribų. Apatinė slėgio riba turėtų užtikrinti, kad vartotojų sistemos būtų užpildytos vandeniu ir sukurtų būtiną minimalų slėgį, kad šildymo sistema būtų apsaugota nuo oro nuotėkio. Hidrostatinis režimas sukurtas veikiant įkrovimo siurbliams ir be cirkuliacijos.

Hidrodinaminis režimas sukurtas remiantis šilumos tinklų hidraulinių skaičiavimų duomenimis ir užtikrinamas vienu metu veikiant grimo ir tinklo siurbliams.

Hidraulinio režimo kūrimas susijęs su pjezometrinio grafiko, atitinkančio visus hidraulinio režimo reikalavimus, sukūrimas. Hidrauliniai režimaišildymo ir nešildymo laikotarpiams turėtų būti sukurti vandens šildymo tinklai (pjezometriniai grafikai). Pjezometrinis grafikas leidžia: nustatyti slėgius tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose; galimas slėgis bet kuriame šildymo tinklo taške, atsižvelgiant į reljefą; pasirinkti vartotojų prijungimo schemas pagal turimą slėgį ir pastato aukštį; pasirinkti automatinius reguliatorius, lifto purkštukus, droselio įtaisai vietinėms šilumos vartotojų sistemoms; pasirinkti tinklo ir makiažo siurblius.



Pjezometrinio grafiko konstravimas(7.1 pav.) gaminamas tokiu būdu:

a) išilgai abscisių ir ordinačių ašių parenkamos svarstyklės ir brėžiamas reljefas bei statybinių blokų aukštis. Pjezometriniai grafikai konstruojami magistraliniams ir skirstomiesiems šilumos tinklams. Pagrindiniams šilumos tinklams gali būti taikomos šios mastelės: horizontalus M g 1:10000; vertikalus M 1:1000; skirstomiesiems šilumos tinklams: M g 1:1000, M v 1:500; Ordinačių ašies (slėgio ašies) nuline žyma dažniausiai laikoma žemiausio šilumos magistralės taško arba tinklo siurblių žyma.

b) statinio slėgio vertė nustatoma siekiant užtikrinti vartotojų sistemų užpildymą ir minimalaus perteklinio slėgio susidarymą. Tai aukščiausio pastato aukštis plius 3-5 m.vandens stulpelis.


Nubraižius reljefą ir pastato aukščius, nustatomas statinis sistemos aukštis

H c t = [N pastatas + (3¸5)], m (7,1)

Kur N gale- aukščiausio pastato aukštis, m.

Statinė galvutė H st yra lygiagreti x ašiai ir neturėtų viršyti didžiausio vietinių sistemų darbinio slėgio. Maksimalus darbinis slėgis yra: šildymo sistemoms su plieniniais šildymo prietaisais ir oro šildytuvams - 80 metrų; šildymo sistemoms su ketaus radiatoriai- 60 metrų; nepriklausomoms prijungimo schemoms su paviršiniais šilumokaičiais - 100 metrų;

c) Tada konstruojamas dinaminis režimas. Savavališkai parenkamas tinklo siurblių H sun siurbimo slėgis, kuris neturėtų viršyti statinio slėgio ir užtikrina reikiamą tiekimo slėgį įleidimo angoje, kad būtų išvengta kavitacijos. Kavitacijos rezervas, priklausomai nuo siurblio dydžio, yra 5-10 m.vandens stulpelis;

d) iš sąlyginio slėgio linijos, esančios tinklo siurblių siurbime, slėgio nuostoliai grįžtamajame vamzdyne DН pagrindinės šildymo linijos grįžtamasis vamzdis yra paeiliui nusodinami ( linija A-B) naudojant hidraulinių skaičiavimų rezultatus. Slėgio dydis grįžtamojoje linijoje turi atitikti aukščiau nurodytus reikalavimus statant statinio slėgio liniją;

e) reikalingas turimas slėgis yra atidedamas paskutiniam abonentui DN ab, atsižvelgiant į lifto, šildytuvo, maišytuvo ir skirstomųjų šilumos tinklų (linija B-C) ​​darbo sąlygas. Turimo slėgio dydis skirstomųjų tinklų prijungimo taške yra ne mažesnis kaip 40 m;

e) nuo paskutinio dujotiekio mazgo slėgio nuostoliai kaupiami magistralinės linijos DN tiekimo vamzdyne pagal ( linija C-D). Slėgis visuose tiekimo vamzdyno taškuose, atsižvelgiant į jo sąlygas mechaninis stiprumas neturi viršyti 160 m;

g) slėgio nuostoliai vėluoja šilumos šaltinyje DН it ( linija D-E) ir gaunamas slėgis tinklo siurblių išleidimo angoje. Nesant duomenų, slėgio nuostoliai šiluminės elektrinės komunikacijose gali būti 25 - 30 m, o rajoninei katilinei - 8-16 m.

Nustatomas tinklo siurblių slėgis

Įkrovimo siurblių slėgis nustatomas pagal statinio režimo slėgį.

Šios konstrukcijos dėka gaunama pradinė pjezometrinio grafiko forma, leidžianti įvertinti slėgius visuose šilumos tiekimo sistemos taškuose (7.1 pav.).

Jei jie neatitinka reikalavimų, pakeiskite pjezometrinio grafiko padėtį ir formą:

a) jei grįžtamojo vamzdyno slėgio linija kerta pastato aukštį arba yra mažiau nei 3¸5 m nuo jo, tada pjezometrinis grafikas turi būti pakeltas taip, kad slėgis grįžtamajame vamzdyne užtikrintų sistemos pripildymą;

b) jei maksimalus slėgis grįžtamajame vamzdyne viršija leistiną slėgį šildymo įrenginiuose ir jo negalima sumažinti perkeliant pjezometrinį grafiką žemyn, tada jį reikia sumažinti grįžtamajame vamzdyne įrengiant slėginius siurblius;

c) jei neverdanti linija kerta slėgio liniją tiekimo vamzdyne, vandens virimas galimas už susikirtimo taško. Todėl vandens slėgis šioje šildymo tinklo dalyje turėtų būti padidintas, jei įmanoma, perkeliant pjezometrinį grafiką aukštyn arba įrengiant slėginį siurblį ant tiekimo vamzdyno;

d) jei didžiausias slėgis šilumos šaltinio terminio apdorojimo įrenginio įrenginyje viršija leistiną vertę, ant tiekimo vamzdyno įrengiami stiprintuvai.

Šilumos tinklų padalijimas į statines zonas. Pjezometrinis grafikas sukurtas dviem režimams. Pirma, statiniam režimui, kai šildymo sistemoje nėra vandens cirkuliacijos. Daroma prielaida, kad sistema užpildyta 100°C temperatūros vandeniu, todėl nereikia palaikyti perteklinio slėgio šilumos vamzdžiuose, kad aušinimo skystis neužvirtų. Antra, hidrodinaminiam režimui - esant aušinimo skysčio cirkuliacijai sistemoje.

Tvarkaraščio kūrimas prasideda statiniu režimu. Viso statinio slėgio linijos vieta grafike turėtų užtikrinti visų abonentų prijungimą prie šildymo tinklo pagal priklausomą schemą. Norėdami tai padaryti, statinis slėgis neturėtų viršyti leistino, atsižvelgiant į abonento įrenginių stiprumą, ir turėtų užtikrinti, kad vietinės sistemos būtų užpildytos vandeniu. Bendros statinės zonos buvimas visai šildymo sistemai supaprastina jos veikimą ir padidina jos patikimumą. Esant dideliems geodezinių žemės aukščių skirtumams, bendros statinės zonos nustatyti neįmanoma dėl šių priežasčių.

Žemiausia statinio slėgio lygio padėtis nustatoma atsižvelgiant į vietinių sistemų užpildymo vandeniu sąlygas ir užtikrinant, kad aukščiausių pastatų sistemų aukščiausiuose taškuose, esančių aukščiausių geodezinių ženklų zonoje, susidarytų perteklinis slėgis. ne mažesnė kaip 0,05 MPa. Šis slėgis yra nepriimtinai didelis pastatams, esantiems toje teritorijos dalyje, kurioje yra žemiausi geodeziniai aukščiai. Tokiomis sąlygomis šilumos tiekimo sistemą reikia padalyti į dvi statines zonas. Viena zona skirta daliai teritorijos su žemais geodeziniais ženklais, kita – su aukštais.

Fig. 7.2 rodo pjezometrinį grafiką ir grandinės schemašilumos tiekimo sistemos teritorijai su dideliu geodezinių žemės lygio žymių skirtumu (40m). Prie šilumos tiekimo šaltinio esančioje teritorijos dalyje geodeziniai ženklai nuliniai, teritorijos periferinėje dalyje – 40 m. Pastatų aukštis – 30 ir 45 m. Kad būtų galima užpildyti pastato šildymo sistemas vandeniu III ir IV, esantis ties 40 m žyma ir sukuriantis 5 m perteklinį slėgį viršutiniuose sistemų taškuose, bendro statinio slėgio lygis turi būti ties 75 m žyma (5 2 eilutė - S 2). Šiuo atveju statinė galva bus lygi 35 m. Tačiau 75 m aukštis pastatams nepriimtinas Ir II, esantis ties nulio ženklu. Jiems leistina aukščiausia bendrojo statinio slėgio lygio padėtis atitinka 60 m. Taigi, nagrinėjamomis sąlygomis neįmanoma nustatyti bendros statinės zonos visai šilumos tiekimo sistemai.

Galimas sprendimas yra padalinti šilumos tiekimo sistemą į dvi zonas su skirtingais bendro statinio slėgio lygiais - apatinę, kurios lygis yra 50 m (linija S t-Si) ir viršutinis, kurio lygis yra 75 m (linija S 2 -S 2).Šiuo sprendimu visi vartotojai gali būti prijungti prie šilumos tiekimo sistemos pagal priklausomą schemą, nes statinis slėgis apatinėje ir viršutinėje zonose yra priimtinos ribos.

Kad sustojus vandens cirkuliacijai sistemoje būtų nustatyti statinio slėgio lygiai pagal priimtas dvi zonas, jų sujungimo vietoje įtaisomas atskyrimo įtaisas (7.2 pav. 6 ). Šis prietaisas apsaugo šilumos tinklas nuo padidėjusio slėgio, kai cirkuliaciniai siurbliai sustoja, automatiškai supjaustydami jį į dvi hidrauliškai nepriklausomas zonas: viršutinę ir apatinę.

Sustabdžius cirkuliacinius siurblius, slėgio kritimą viršutinės zonos grįžtamajame vamzdyne neleidžia slėgio reguliatorius „į save“ RDDS (10), kuris palaiko pastovų nustatytą slėgį RDDS impulso ėmimo taške. Kai slėgis nukrenta, jis užsidaro. Slėgio kritimo tiekimo linijoje neleidžia a Patikrink vožtuvą(11), kuris taip pat uždaromas. Taigi, RDDS ir atbulinis vožtuvas perpjauna šildymo tinklą į dvi zonas. Viršutinei zonai maitinti įrengiamas padavimo siurblys (8), kuris paima vandenį iš apatinės zonos ir tiekia jį į viršutinę. Siurblio sukuriamas slėgis yra lygus skirtumui tarp viršutinės ir apatinės zonų hidrostatinių aukštumų. Apatinę zoną maitina makiažo siurblys 2 ir makiažo reguliatorius 3.

7.2 pav. Šildymo sistema padalinta į dvi statines zonas

a - pjezometrinis grafikas;

b - šilumos tiekimo sistemos schema; S 1 - S 1, - apatinės zonos bendro statinio slėgio linija;

S 2 – S 2, - viršutinės zonos bendro statinio slėgio linija;

N p.n1 - apatinės zonos tiekimo siurblio sukurtas slėgis; N p.n2 - viršutinės zonos makiažo siurblio sukurtas slėgis; N RDDS - slėgis, kuriam nustatyti RDDS (10) ir RD2 (9) reguliatoriai; ΔН RDDS - slėgis aktyvuotas ant RDDS reguliatoriaus vožtuvo hidrodinaminiu režimu; I-IV- abonentai; 1 makiažo vandens bakelis; 2.3 - tiekimo siurblys ir tiekimo reguliatorius apatinei zonai; 4 - iš anksto įjungtas siurblys; 5 - pagrindiniai garo vandens šildytuvai; 6- tinklo siurblys; 7 - piko karšto vandens boileris; 8 , 9 - makiažo siurblys ir viršutinės zonos makiažo reguliatorius; 10 - slėgio reguliatorius „link jūsų“ RDDS; 11- atbulinis vožtuvas

RDDS reguliatoriuje nustatomas slėgis Nrdds (7.2a pav.). Makiažo reguliatorius RD2 nustatytas tokiam pat slėgiui.

Hidrodinaminiame režime RDDS reguliatorius palaiko slėgį tame pačiame lygyje. Tinklo pradžioje papildymo siurblys su reguliatoriumi palaiko H O1 slėgį. Šių slėgių skirtumas išleidžiamas įveikiant hidraulinį pasipriešinimą grįžtamajame vamzdyne tarp atskyrimo įtaiso ir šilumos šaltinio cirkuliacinio siurblio, likusi dalis įjungiama droselio pastotėje ant RDDS vožtuvo. Fig. 8.9, o ši slėgio dalis rodoma reikšme ΔН RDDS. Droselio pastotė hidrodinaminiu režimu leidžia išlaikyti slėgį viršutinės zonos grįžtamojoje linijoje ne žemesnį nei priimtas statinio slėgio S 2 - S 2 lygis.

Pjezometrinės linijos, atitinkančios hidrodinaminį režimą, parodytos Fig. 7.2a. Aukščiausias slėgis grįžtamajame vamzdyne pas vartotoją IV yra 90-40 = 50m, kas yra priimtina. Slėgis apatinės zonos grįžtamojoje linijoje taip pat neviršija priimtinų ribų.

Tiekimo vamzdyne didžiausias slėgis už šilumos šaltinio yra 160 m, o tai neviršija leistino pagal vamzdžių stiprumą. Minimumas pjezometrinė galvutė tiekimo vamzdyne yra 110 m, o tai užtikrina, kad aušinimo skystis neužvirs, nes esant projektinei 150 ° C temperatūrai minimalus leistinas slėgis yra 40 m.

Statiniams ir hidrodinaminiams režimams sukurtas pjezometrinis grafikas suteikia galimybę sujungti visus abonentus pagal priklausomą grandinę.

Kitiems galimas sprendimasšildymo sistemos hidrostatinis režimas, parodytas pav. 7.2 yra kai kurių abonentų prijungimas pagal nepriklausomą schemą. Čia gali būti du variantai. Pirmas variantas- nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 50 m (linija S 1 - S 1), o pastatus, esančius viršutinėse geodezinėse žymose, sujungti pagal nepriklausomą schemą. Šiuo atveju statinis slėgis pastatų vandens-vandens šildymo šildytuvuose viršutinėje zonoje šildymo aušinimo skysčio pusėje bus 50-40 = 10 m, o šildomo aušinimo skysčio pusėje bus nustatytas pagal aukštį. pastatai. Antrasis variantas yra nustatyti bendrą statinio slėgio lygį 75 m (linija S 2 - S 2) sujungiant viršutinės zonos pastatus pagal priklausomą schemą, o apatinės zonos pastatus - pagal nepriklausomas. Tokiu atveju statinis slėgis vandens-vandens šildytuvuose šildymo aušinimo skysčio pusėje bus lygus 75 m, ty mažesnis už leistiną vertę (100 m).

Pagrindinis 1, 2; 3;

papildyti. 4, 7, 8.

Remiantis įvairių vandens vartojimo režimų vandentiekio tinklų skaičiavimo rezultatais, nustatomi vandens bokšto ir siurblinių agregatų parametrai, užtikrinantys sistemos darbingumą bei laisvuosius slėgius visuose tinklo mazguose.

Norint nustatyti slėgį tiekimo vietose (prie vandens bokšto, siurblinės), būtina žinoti reikiamus vandens vartotojų slėgius. Kaip minėta pirmiau, minimalus laisvasis slėgis gyvenvietės vandentiekio tinkle su maksimaliu buitinio ir geriamojo vandens tiekimu prie įėjimo į pastatą virš žemės paviršiaus vieno aukšto pastate turi būti ne mažesnis kaip 10 m (0,1 MPa), esant didesniam aukštų skaičiui, reikia prie kiekvieno aukšto pridėti 4 m.

Mažiausio vandens suvartojimo valandomis kiekviename aukšte, pradedant nuo antrojo, leidžiamas 3 m slėgis. kelių aukštų pastatai, taip pat pastatų grupės, esančios aukštesnėse vietose, teikia vietines siurblines. Laisvasis slėgis vandens balionėliuose turi būti ne mažesnis kaip 10 m (0,1 MPa),

IN išorinis tinklas pramoninių vandentiekio vamzdynų laisvasis slėgis imamas pagal Techninės specifikacijosįranga. Laisvas slėgis vartotojo geriamojo vandens tiekimo tinkle neturi viršyti 60 m, kitu atveju atskiroms teritorijoms ar pastatams būtina įrengti slėgio reguliatorius arba zonuoti vandentiekio sistemą. Eksploatuojant vandens tiekimo sistemą, visuose tinklo taškuose turi būti užtikrintas ne mažesnis nei standartinis laisvas slėgis.

Laisvos galvutės bet kuriame tinklo taške nustatomos kaip skirtumas tarp pjezometrinių linijų aukščių ir žemės paviršiaus. Pjezometriniai ženklai visiems projektiniams atvejams (buitiniam ir geriamojo vandens suvartojimui, gaisro atveju ir kt.) skaičiuojami pagal standartinio laisvo slėgio užtikrinimą diktavimo taške. Nustatant pjezometrinius ženklus, jie nustatomi pagal diktuojančio taško padėtį, t. y. tašką, kuriame yra minimalus laisvas slėgis.

Paprastai diktavimo taškas yra nepalankiausiomis sąlygomis tiek pagal geodezinius aukščius (dideli geodeziniai aukščiai), tiek pagal atstumą nuo energijos šaltinio (t. y. slėgio nuostolių nuo maitinimo šaltinio iki diktuojamo taško suma bus didesnė). būti didžiausias). Diktavimo taške juos nustato slėgis, lygus norminiam. Jei bet kuriame tinklo taške slėgis yra mažesnis už standartinį, tada diktuojamo taško padėtis nustatoma neteisingai, tokiu atveju jie suranda tašką su mažiausiu laisvu slėgiu, ima jį kaip diktuojantį ir kartoja. Slėgio tinkle apskaičiavimas.

Vandens tiekimo sistemos eksploatavimo gaisro metu skaičiavimas atliekamas darant prielaidą, kad jis įvyksta aukščiausiuose vandens tiekimo aptarnaujamos teritorijos taškuose ir toliausiai nuo maitinimo šaltinių. Pagal gaisro gesinimo būdą vandentiekio vamzdynai yra aukšti ir žemas spaudimas.

Paprastai projektuojant vandens tiekimo sistemas reikia vadovautis žemo slėgio gaisrinio vandens tiekimu, išskyrus mažus gyvenvietės(mažiau nei 5 tūkst. žmonių). Įrenginys gaisro gesinimo vandens tiekimas aukštas spaudimas turi būti ekonomiškai pagrįstas,

Žemo slėgio vandens tiekimo sistemose slėgis didinamas tik gesinant gaisrą. Reikalingą slėgio padidėjimą sukuria mobilūs gaisriniai siurbliai, kurie į gaisro vietą transportuojami ir gatvių hidrantais paima vandenį iš vandentiekio tinklo.

Pagal SNiP slėgis bet kuriame žemo slėgio gaisrinio vandens tiekimo tinklo taške žemės lygyje gaisro gesinimo metu turi būti ne mažesnis kaip 10 m. Toks slėgis būtinas, kad būtų išvengta vakuumo susidarymo tinkle, kai vanduo patenka į vandenį. imamas iš gaisrinių siurblių, kurie savo ruožtu gali prasiskverbti į tinklą per nesandarias grunto vandens jungtis.

Be to, gaisrinių automobilių siurblių veikimui reikalingas tam tikras slėgis tinkle, kad būtų galima įveikti didelį pasipriešinimą siurbimo linijose.

Aukšto slėgio gaisro gesinimo sistema (dažniausiai naudojama pramoniniuose objektuose) užtikrina vandens tiekimą į gaisro vietą, kaip reikalauja priešgaisrinės taisyklės, ir padidina slėgį vandens tiekimo tinkle iki vertės, kurios pakaktų ugnies srovei susidaryti tiesiai iš hidrantų. . Laisvas slėgis šiuo atveju turėtų užtikrinti kompaktišką mažiausiai 10 m purkštuko aukštį esant pilnam gaisrinio vandens srautui, o gaisrinio antgalio vamzdžio vietą aukščiausio pastato aukščiausio taško lygyje ir vandens tiekimą per 120 m ilgio gaisrines žarnas. :

Nsv = N pastatas + 10 + ∑h ≈ N pastatas + 28 (m)

kur H pastatas yra pastato aukštis, m; h - slėgio nuostoliai gaisro antgalio žarnoje ir statinėje, m.

Aukšto slėgio vandentiekio sistemose stacionariuose gaisriniuose siurbliuose sumontuota automatinė įranga, užtikrinanti, kad siurbliai įsijungtų ne vėliau kaip per 5 minutes po signalo apie gaisrą davimo Tinklo vamzdžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į slėgio padidėjimą per gaisrą. gaisras. Didžiausias laisvas slėgis kombinuotame vandentiekio tinkle neturi viršyti 60 m vandens stulpelio (0,6 MPa), o gaisro valandą – 90 m (0,9 MPa).

Esant dideliems vandens tiekimo objekto geodezinių aukščių skirtumams, dideliam vandentiekio tinklų ilgiui, taip pat kai didelis skirtumas individualiems laisvo slėgio vartotojams reikalingais kiekiais (pvz., įvairaus aukštų skaičiaus mikrorajonuose) sutvarkomas vandentiekio tinklo zonavimas. Tai gali būti dėl techninių ir ekonominių priežasčių.

Skirstymas į zonas atliekamas pagal šias sąlygas: aukščiausiame tinklo taške turi būti numatytas reikiamas laisvas slėgis, o žemiausiame (arba pradiniame) slėgis neturi viršyti 60 m (0,6 MPa).

Atsižvelgiant į zonavimo tipus, vandens tiekimo sistemos yra suskirstytos lygiagrečiai ir nuosekliai. Lygiagretusis vandens tiekimo sistemų zonavimas naudojamas dideliems geodezinių aukščių diapazonams miesto teritorijoje. Tam suformuojamos apatinės (I) ir viršutinės (II) zonos, į kurias vanduo tiekiamas atitinkamai I ir II zonų siurblinės, skirtingo slėgio vanduo tiekiamas atskirais vandens vamzdynais. Zonavimas atliekamas taip, kad kiekvienos zonos apatinėje riboje slėgis neviršytų leistinos ribos.

Vandens tiekimo schema su lygiagrečiu zonavimu

1 - antrojo keltuvo siurblinė su dviem siurblių grupėmis; 2-II (viršutinės) zonos siurbliai; 3 — I (apatinės) zonos siurbliai; 4 - slėgio reguliavimo bakai